Leuk stukje om te lezen, volgens mij ben ik het niet eerder tegengekomen ook al heb ik die uitgave van de NPR5310 gewoon.

Het is trouwens ook opgenomen in de nieuwere uitgave NPR5310:2017 (Deel 41-3 4.5.2.3).
Maar wat wel belangrijk is om te begrijpen, is dat de NPR5310
geen norm is. De norm waar we altijd naar referen is de NEN1010, hier in staan eisen benoemd. De NPR5310 is niet meer dan een praktijkrichtlijn over hoe de NEN1010 toegepast
kan worden. Volg je de voorbeelden uit de NPR5310, dan voldoe je zeker aan NEN1010. Maar het is niet gezegd dat er geen andere manieren zijn om ook aan de norm te voldoen.
De enige van toepassing zijnde
norm, blijft NEN1010. En die zegt dus dit:
411.3.3 Aanvullende bescherming
In wisselspanningssystemen moet aanvullende bescherming tot stand worden gebracht door een toestel voor aardlekbeveiliging in overeenstemming met 415.1 voor:
- contactdozen met een toegekende stroom van ten hoogste 20 A voor algemeen gebruik door leken,
OPMERKING Een contactdoos voor algemeen gebruik is een contactdoos die niet voor specifiek gebruik is bestemd. Contactdozen voor specifiek gebruik zijn duidelijk herkenbaar door de plaatsing van de contactdoos of een aanduiding bij de contactdoos.
OPMERKING Een uitzondering mag worden gemaakt voor:- contactdozen voor gebruik onder toezicht van vakbekwame of voldoende onderrichte personen, bijvoorbeeld in bepaalde commerciële of industriële ruimten of
- een contactdoos die alleen is bedoeld voor het aansluiten van een bepaald elektrisch toestel.
- verplaatsbaar materieel met een toegekende stroom van ten hoogste 32 A voor gebruik buiten en
- aansluitpunten voor verlichting in ruimten met een woonfunctie, een celfunctie of een logiesfunctie of in woonschepen. Dit geldt niet voor aansluitpunten voor verlichting in gemeenschappelijke verkeersruimten.
Niet meer, niet minder.
Jouw artikel is er ook best duidelijk over dat ze
mogelijke oplossingen vermelden, dat maakt het geen norm of regel.
Soms kan de contactdoos doelbewust op een minder gemakkelijk bereikbare plaats zijn aangebracht.
Wanneer een contactdoos op een hoogte van bijvoorbeeld 2,30 m is aangebracht, zoals voor de aansluiting van een koffieautomaat in een kantoorgebouw of een vrieskist in een supermarkt, is duidelijk dat er sprake is van een contactdoos voor specifiek gebruik. Indien dit niet direct duidelijk is, kan op of bij de contactdoos een aanduiding worden aangebracht die aangeeft dat het een contactdoos voor een bepaald toestel betreft.
Oftewel, een WCD hoger dan 2,30m monteren is een
voorbeeld om jezelf er van te verzekeren dat de contactdoos niet voor algemeen gebruik gebruikt gaat worden. Als jij van mening bent dat 2,10m hoog genoeg is, is dat niet fout. Een labeltje plakken kan ook een voldoende oplossing zijn. Of plaats de contactdoos in een afsluitbaar kastje, ofzo. Of instrueer medewerkers dat ze de stekkers van vast opgestelde machines niet mogen verwijderen.
Er zijn tig oplossingen te verzinnen die volgens de norm echt niet als fout aangemerkt kunnen worden. Het belangrijkste is, hoe ga je er als bedrijf zijnde mee om? Heb je een installatieverantwoordelijke rondlopen? Het is uiteindelijk aan de IV'er om beleid te maken maar ook om te bepalen wat een inspecteur precies komt keuren en hoe.
Als de IV'er aan het begin van een inspectie een rondje loopt met de inspecteur en duidelijk maakt dat "alle contactdozen met een paarse stip" contactdozen voor een specifiek toestel zijn, dan heeft de inspecteur daar eigenlijk niets meer van te vinden. Dat zal hooguit een opmerking in de inleiding van het rapport worden ("besproken met de IV'er dat..."), geen afkeurpunt.
Rol-Co schreef op donderdag 19 juli 2018 @ 23:31:
@
Xander
De machine is gestekkert dus de eis is dat de wcd achter 30mA zit wat niet kan,dus blijft er over:
Vast aansluiten ( kan niet ivm wielen onder het apparaat)
Wcd hoger dan 2m30 met voldoende andere in de ruimte
Stekker met ander klokgetal (zie hieronder en dan zwart bijv)
Dit is dus onvolledig. Er zijn veel meer oplossingen.
Wat ik uit jouw eigen document zo haal:
- toezicht door deskundigen (1e / 2e afbeelding)
- een aanduiding aanbrengen (2e / 3e afbeelding)
- afwijkende kleur (3e afbeelding)
Zie bijvoorbeeld ook de tabel op de 4e afbeelding, die "Aansluiting computer", " Kopieermachine", "Magnetron", "Kassa/Kaartlezer", "Kolomboormachine" kunnen allemaal gewoon op een bereikbare plaats zitten en een standaard klokgetal hebben (voor zover überhaupt van toepassing).
Het is allemaal niet zo zwart/wit en ook met inspecteurs kun je best succesvol de discussie aangaan.