WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Lars Boelen heeft daarover eens een artikeltje geschreven en er een tool voor gemaakt om eraan te rekenen.
Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>
Ik denk dat er 2 groepen gecombineerd zijn. Van de ene word de fase gebruikt en van de ander de nul. Springen er 2 aardlekschakelaars? Zo ja, er achter komen door welke 2 groepen het komt en die dan samen op een groep zetten. Is niet de perfecte oplossing (dat is alles los maken en het probleem op losse.) Maar wel een na beste oplossing.Crazy- schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 19:32:
[...]
Helaas; alles klapte er op een moment weer uit… zoeken en zoeken dus.
Liep even naar de achtertuin zie ik daar een stopcontact half in de muur hangenDit is de enige die naast de achterdeur zit; dus op de woonkamer WCD groep zit.
Vreemd… losgehaald, ivm de regen. Goede combinatie. Ha alles werkt weer!
Even later; m’n dochter gaat naar de badkamer “klik” -pats. Alles uit! Snotverdikkeme….
Daar maar eens neuzen.
Daar zit een dubbele doos met:
1x bruin aanvoer uit een pijpje links
1x pijpje naar boven met daarin:
2x schakeldraad naar lampen & spiegel
1x nul
1x aarde draad
Nul, aarde gaan naar de WCD naast de schakelaar, bruin doorgelust vanaf de schakelaar
Prima. Alles groepen uit & alleen die groep waar de badkamer op zit.
Lampen aan! Maar… 4x 230V LED led spots, echter branden maar amper - knipperen.
Spiegel lamp wil überhaupt niet aan gaan.
Lampen en spiegel losgehaald; alles weer goed.
Maar goed we willen licht in de duisternis. Losse lamp in de WCD: pats!
Combinatie alleen WCD of alleen lampen lost niks op.
Conclusie: daar gaat iets goed mis!
Vanaf de WCD/schakelaar doos lopen draden naar achter de spiegel, waar 2 dozen zitten.
Een daarvan zit de aarde draad op de badkamer aangesloten zit (leidingen?) en 1 doos zat de spiegel aangesloten met schakelaardraad.
Ander schakeldraad plafond loopt daar ook vermoedelijk naar boven; plafond afgestuct en daar liggen de lampen parallel aan elkaar met 2x1,5mm2 kabel
Maar hoe of waar de nul vandaan komt? Geen flauw idee…
Ben even out of options behalve: plafond er uit slopen
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | (Laadpaal) installateur, pb voor een offerte
Ik vroeg me af wat ik in mijn situatie nodig heb. Ik wil graag in mijn schuur een apart groepenkastje en een 400V 16a aansluiting maken (Omdat het kan). Ik heb bij het vervangen van de elektra al een 5x2,5mm2 kabel naar de schuur getrokken, max 10/15m.
Dit is de huidige situatie in de groepenkast van de woning. Groep 10 is nu de schuur, aangesloten op een 1p1n automaat.
Wat heb ik naast de huidige groepenkast nodig voordat deze doorgaat naar de schuur?
Edit: ik dacht zelf aan een 20A Aardlekautomaat (of ALS + automaat) en in de schuur een kast met 2x ALS met daar achter de kracht en 2 normale groepen.
:strip_exif()/f/image/LQ140QPwtdnFsw96KKfaBxXm.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 8% gewijzigd door Danny96 op 25-09-2022 08:51 ]
Je zou het denken hè… maar dit gebeurde vandaag pas voor het eerstMakrolon schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 23:02:
[...]
Ik denk dat er 2 groepen gecombineerd zijn. Van de ene word de fase gebruikt en van de ander de nul. Springen er 2 aardlekschakelaars? Zo ja, er achter komen door welke 2 groepen het komt en die dan samen op een groep zetten. Is niet de perfecte oplossing (dat is alles los maken en het probleem op losse.) Maar wel een na beste oplossing.
Gaat nog een crime worden. Eerst maar in de badkamer proberen uit te vogelen hoe de kabels lopen
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
Je hebt de quooker verwisseld met een andere groep. Vermoedelijk zit er in die andere groep iets fout, waarschijnlijk inderdaad een koppeling tussen 2 eindgroepen. Voorheen zaten die 2 eindgroepen achter dezelfde aardlekschakelaar, nu dus niet meer...Crazy- schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 23:40:
[...]
Je zou het denken hè… maar dit gebeurde vandaag pas voor het eerst
Het is natuurlijk al wel heel verdacht dat de bruine draad bij de schakelaar/WCD niet uit dezelfde leiding komt als blauw en groen/geel...Gaat nog een crime worden. Eerst maar in de badkamer proberen uit te vogelen hoe de kabels lopen
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Weet ik.wel, maar je doet het nu voorkomen alsof je voor 15 meter van de meterkast naar de PV installatie ineens 4 mm2 moet leggen. Dat is echt niet nodig. Vrijwel niemand levert volcontinu 3x20A terug.Hippe Lip schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 23:02:
@Blihi
Lars Boelen heeft daarover eens een artikeltje geschreven en er een tool voor gemaakt om eraan te rekenen.
Let op: Als je over 15m met 3-fase van meterkast naar PV - verdeler gaat waarop 1-fase verbruikers zitten, voer dan wel de nul in 4mm2 uit, want daarover kunnen veel hogere stromen gaan lopen.
Voor een laadpaal is dat nog net anders, maar ook daarvoor is bij 15 meter en 3x16A laden 2.5 mm2 genoeg. Ga je naar 3x25A laden of meer dan 4 mm2.
6 mm2 is de dikte van de kabel die je huis binnenkomt.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Let op, de meeste installateurs willen 2,5mm2 gebruiken. Geef duidelijk aan dat je bij wat langere kabels dikkere kabels wilr hebben.Hippe Lip schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 22:36:
[...]
Ja, je lijkt een veelgemaakte fout te maken door de omvormer van de PV-panelen met 2,5mm² aan te willen sluiten naar je meterkast. Bij goed zonnig weer lopen daar de grootste stromen en heb je de grootste spanningsval over die bedrading. Je loopt dan een grotere kans dat je omvormer afschakelt op overspanning en zo mis je opbrengst van je panelen, juist op het moment dat de opbrengst het hoogst is! Dit heb ik al vaker mis zien gaan.
Mijn advies is daarom om minstens 4mm² te gebruiken. Dan loop je veel minder kans op afschakelen.
Zo kreeg een vriend van me het advies om bij een 1fase 5kW omvormer 2,5mm2 prima was bij 30meter ... Niet goed bij z'n hoofd die installateur ... Maar hij had wel de laagste prijs

Wat verwarrend; met sinds vandaag doelde ik op het probleem in de badkamer :-)Xander schreef op zondag 25 september 2022 @ 02:16:
[...]
Je hebt de quooker verwisseld met een andere groep. Vermoedelijk zit er in die andere groep iets fout, waarschijnlijk inderdaad een koppeling tussen 2 eindgroepen. Voorheen zaten die 2 eindgroepen achter dezelfde aardlekschakelaar, nu dus niet meer...
[...]
Het is natuurlijk al wel heel verdacht dat de bruine draad bij de schakelaar/WCD niet uit dezelfde leiding komt als blauw en groen/geel...
Dat er ergens idd een nul is doorgelust/gemixt is duidelijk ja. Helaas
Dat bruin fase inderdaad apart zit; is bizar. Echter ! Soms zie je dat de nul vanaf plafond komt; daar schakeldraad & nul naar de schakelaar gaat waar dan weer de bruin fase zit.
Tenminste; dat heb ik wel eens vaker gezien.
Ik ga eerst maar eens kijken hoe de bedrading loopt vanaf schakelaar & achter de spiegel. Het zal daar bij elkaar moeten komen
Probleem is dat ergens een centraaldoos zou moeten zitten; want rechtstreeks loopt het zeker niet vanaf de meterkast
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
Dat advies is alleen nodig voor een 1-fase installatie.Hippe Lip schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 22:36:
Ja, je lijkt een veelgemaakte fout te maken door de omvormer van de PV-panelen met 2,5mm² aan te willen sluiten naar je meterkast. Bij goed zonnig weer lopen daar de grootste stromen en heb je de grootste spanningsval over die bedrading. Je loopt dan een grotere kans dat je omvormer afschakelt op overspanning en zo mis je opbrengst van je panelen, juist op het moment dat de opbrengst het hoogst is! Dit heb ik al vaker mis zien gaan.
Mijn advies is daarom om minstens 4mm² te gebruiken. Dan loop je veel minder kans op afschakelen.
Hier gaat het maar om een 5 kW installatie op 3 fasen. En dat kabeltje naar de technische ruimte is misschien net 10 meter lang. Dat levert bij max vermogen een spanningsverhoging van maar 0.47 V op. Bij gebruik van 4 mm² zou dat 0.29 V zijn, slechts 0.18 V winst.... Niet de moeite dus.
Op een 1-fase installatie zou de verhoging een factor 6 hoger zijn, dus 2.8 V. Dan wordt dikkere bekabeling wel interessant. (Nog afgezien van het feit dat bij 1-fase 5 kW te veel is voor 2.5 mm².)
En je verhaal over de grootste stromen klopt ook niet. De stroom in het AC-deel is hier maximaal 6.9 A, terwijl die in het DC-deel afhankelijk van paneeltype tot wel 10 A kunnen oplopen.
[ Voor 12% gewijzigd door Andrehj op 25-09-2022 10:21 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Dat klopt niet. In het geval van een 3-fase omvormer heeft die (praktisch) geen nulstroom. De stroom door de nul is dus maximaal gelijk aan de stroom die de verbruiker veroorzaakt en kan nooit hoger worden dan 16 A.Blihi schreef op zondag 25 september 2022 @ 07:44:
Let op: Als je over 15m met 3-fase van meterkast naar PV - verdeler gaat waarop 1-fase verbruikers zitten, voer dan wel de nul in 4mm2 uit, want daarover kunnen veel hogere stromen gaan lopen.
@Westerterp hoeft zich ook hierover niet druk te maken en kan gewoon een onderverdeler aan de 5x2.5 mm² kabel hangen.
[ Voor 10% gewijzigd door Andrehj op 25-09-2022 10:29 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Ik heb een driefasenaansluiting en een driefaseomvormer. Die levert bij vol vermogen maximaal 7,6A per fase als ik het aantal zonnepanelen zou maximaliseren voor die 5kW omvormer. Ik zit daar nog ruim onder én heb een oost-westopstelling, waardoor het me realistisch lijkt dat ik nog niet op de helft van die 7,6A per ader uit zou komen. Gezien de leeftijd van mijn huis en de NEN die voor huizen uit die tijd gold zou ik met vijf vrije aders in een 19mm PVC-buis bij lange na niet in de buurt komen van het maximum van toen. Wat zou nu een reden zijn om aan te nemen dat ik meer dan 20A per ader aan stroom zou hebben en 4mm2 zou overwegen?Hippe Lip schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 22:36:
[...]
Ja, je lijkt een veelgemaakte fout te maken door de omvormer van de PV-panelen met 2,5mm² aan te willen sluiten naar je meterkast. Bij goed zonnig weer lopen daar de grootste stromen en heb je de grootste spanningsval over die bedrading. Je loopt dan een grotere kans dat je omvormer afschakelt op overspanning en zo mis je opbrengst van je panelen, juist op het moment dat de opbrengst het hoogst is! Dit heb ik al vaker mis zien gaan.
Mijn advies is daarom om minstens 4mm² te gebruiken. Dan loop je veel minder kans op afschakelen.
Dat klopt. Maar wel zodra je een 1 fase omvormer (of meerdere 1 fase omvormers) op een 3-fase verdeler aansluit.Andrehj schreef op zondag 25 september 2022 @ 10:26:
[...]
Dat klopt niet. In het geval van een 3-fase omvormer heeft die (praktisch) geen nulstroom. De stroom door de nul is dus maximaal gelijk aan de stroom die de verbruiker veroorzaakt en kan nooit hoger worden dan 16 A.
@Westerterp hoeft zich ook hierover niet druk te maken en kan gewoon een onderverdeler aan de 5x2.5 mm² kabel hangen.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Onderstaand plaatje is wat ik heb hangen, standaard is de kookgroep met een brug gekoppeld en op één v.d. drie fases aangesloten. We hebben een: EH877FVC5E inductiekookplaat zie: https://www.siemens-home....ctiekookplaten/EH877FVC5E als ik het goed begrijp krijgen we nu:
- aansluiting inductie over 2x 230V >> bij hoge belasting gaat een schroefzekering er door (immer is het vermogen v.d. kookplaat: Vermogen kookzones 1 x 1.8 (3.1) kW, 2 x 1.4 (2.2) kW, 2 x 2.2 (3.7) kW
- aansluiting inductie over 1x 230V >> maximaal moduleren en hadden we net zo goed een kookplaat kunnen kopen die minder vermogen heeft.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Ik heb geen nieuwbouwwoning, maar ik begrijp dat een koopgroep op 1 fase aansluiten ook wel gedaan wordt, maar het i.v.m. hogere vermogens van inductiekookplaten eigenlijk niet gewenst is?
Resumerend, de kookgroep op twee fases aansluiten en de inductiekookplaat via de perilex aansluiten op de twee fases, correct?
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente
#team_UTC+1
An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper Mini '12 i7/16/256 Air '13 i5/8/256 iPad mini 5 64GB iPhone SE 128GB
Kookgroep er uit en ritueel verbranden.True schreef op zondag 25 september 2022 @ 11:54:
[...]
Ik heb geen nieuwbouwwoning, maar ik begrijp dat een koopgroep op 1 fase aansluiten ook wel gedaan wordt, maar het i.v.m. hogere vermogens van inductiekookplaten eigenlijk niet gewenst is?
Resumerend, de kookgroep op twee fases aansluiten en de inductiekookplaat via de perilex aansluiten op de twee fases, correct?
Kracht-aardlekautomaat (16A, 30mA) er in en daar de kookplaat op met 3 fases en 1 nul (waarvan dus 1 fase niet gebruikt wordt).
Onderop de kookplaat de nullen doorverbinden.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Dat snapte ik.Crazy- schreef op zondag 25 september 2022 @ 09:05:
[...]
Wat verwarrend; met sinds vandaag doelde ik op het probleem in de badkamer :-)
Dat er ergens idd een nul is doorgelust/gemixt is duidelijk ja. Helaas
Maar dat probleem zal zich sinds vandaag pas uiten omdat je die 2 groepen hebt verwisseld. Ik neem aan dat de groep van de Quooker er niets mee te maken heeft, dus die groep waarmee je hebt gewisseld zal één van de 2 groepen waar een koppeling tussen is gemaakt zijn.
Ik kan me werkelijk niet voorstellen waarom je dat zo zou aanleggen.Dat bruin fase inderdaad apart zit; is bizar. Echter ! Soms zie je dat de nul vanaf plafond komt; daar schakeldraad & nul naar de schakelaar gaat waar dan weer de bruin fase zit.
Tenminste; dat heb ik wel eens vaker gezien.
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Ik heb in mijn huis alles aangesloten met de nul links en de fase rechts. Of dat echt een standaard is, dat weet ik niet.RobertMe schreef op zondag 25 september 2022 @ 13:35:
Enorme noob vraag wellicht. Maar is er bij het aansluiten van een stopcontact wellicht een "standaard" of je de fase links aansluit en de nul rechts, of juist andersom? Of maakt dat niet uit? Technisch zal het sowieso niet uitmaken gezien wisselstroom, maar wellicht dat er dus wel een (ongeschreven?) standaard in is. Beetje zoals er bij ethernet een A en B standaard is en in Europa altijd B wordt toegepast.
Sowieso weet je niet van iedere stekker hoe deze is bedraad, dus eigenlijk maakt het niet uit hoe je de boel aansluit. Met uitzondering van je aardedraad natuurlijk.
Punctuality is the politeness of kings
Dat kan, maar dan is dat punt in het plafond meestal een lichtpunt en geen centraaldoos. Je ziet dat bij oudere huizen zonder centraaldozen, naar ook bij bouw uit de jaren 60, waar op de begane grond centraaldozen zijn van waaruit ook fase+nul naar stopcontact+schakelaar boven gaan. En dan gaat er nul+schakeldraad door naar het lichtpunt in het plafond.Crazy- schreef op zondag 25 september 2022 @ 09:05:
Echter ! Soms zie je dat de nul vanaf plafond komt; daar schakeldraad & nul naar de schakelaar gaat waar dan weer de bruin fase zit.
Tenminste; dat heb ik wel eens vaker gezien.
Punctuality is the politeness of kings
Ja, maar dan komt er dus een leiding met fase- en nuldraad de schakelaar binnen. Niet met alleen een fasedraad zoals bij @Crazy-.dreamscape schreef op zondag 25 september 2022 @ 14:52:
[...]
Dat kan, maar dan is dat punt in het plafond meestal een lichtpunt en geen centraaldoos. Je ziet dat bij oudere huizen zonder centraaldozen, naar ook bij bouw uit de jaren 60, waar op de begane grond centraaldozen zijn van waaruit ook fase+nul naar stopcontact+schakelaar boven gaan. En dan gaat er nul+schakeldraad door naar het lichtpunt in het plafond.
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Ik lees niet meteen dat er geen andere nul bij de schakelaar komt. Ik las 'nul en schakeldraad gaan vanaf het plafond naar de schakelaar' gewoon alsof het andersom zou zijn: vanaf de schakelaar gaan nul en schakeldraad naar boven. Is een semantische discussie en eigenlijk is het gewoon hetzelfde.Xander schreef op zondag 25 september 2022 @ 15:12:
[...]
Ja, maar dan komt er dus een leiding met fase- en nuldraad de schakelaar binnen. Niet met alleen een fasedraad zoals bij @Crazy-.
Als... als er tenminste ook vanaf een andere kant een nuldraad naar de schakelaar gaat. Anders zou ik ook niet weten waarom er nul van plafond naar schakelaar gaat. In de situatie die ik beschreef, komt fase en nul van elders en gaat er na de schakelaar een schakeldraad en nul naar het plafond.
Als er een centraaldoos in het plafond zit, lopen er fase en schakeldraad tussen plafond en schakelaar. Voor 'nul en schakel' waarbij er geen andere nul bij die schakelaar is, is nooit een logische use case.
Punctuality is the politeness of kings
Misschien moet @Crazy- het dan eens verduidelijken, bijvoorbeeld met wat foto's.dreamscape schreef op zondag 25 september 2022 @ 15:45:
[...]
Ik lees niet meteen dat er geen andere nul bij de schakelaar komt. Ik las 'nul en schakeldraad gaan vanaf het plafond naar de schakelaar' gewoon alsof het andersom zou zijn: vanaf de schakelaar gaan nul en schakeldraad naar boven. Is een semantische discussie en eigenlijk is het gewoon hetzelfde.
Crazy- schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 19:32:
1x bruin aanvoer uit een pijpje links
Omdat er ook een WCD naast de schakelaar zit, die zoals ik het lees dus nul en aarde uit de leiding vanuit het plafond krijgt en fase uit een aparte leiding.Als... als er tenminste ook vanaf een andere kant een nuldraad naar de schakelaar gaat. Anders zou ik ook niet weten waarom er nul van plafond naar schakelaar gaat.
Ik snap verder prima het scenario wat jij beschrijft hoor, maar volgens mij is dat anders dan wat @Crazy- heeft.
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+

Waarschijnlijk niet één, maar twee mantelbuizen geraakt. Als ik in het gat kijk zie ik wat gestripte draad. De hint dat ik iets geraakt had was dat een lamp die uit stond begon te knipperen tijdens het boren.
Nu lees ik op internet heel veel mensen die vragen of ze dat kunnen repareren zonder nieuwe draden te trekken, en heel veel mensen die antwoorden dat nieuwe draden trekken toch echt beter is. Mijn vraag is: is nieuwe draden trekken afdoende, of moet ik de mantelbuis vrijkappen en vervangen? Ik lees hier en daar dat dat niet nodig is, maar bevestiging hier zou mijn humeur ontzettend verbeteren.
Ticking away, the moments that make up a dull day
Als ik zie hoe in mijn woningen de leidingen gefreest zijn is dat de meest veilige plaats om te boren. Dat loopt alle kanten op behalve precies haaks omhoog.Wormaap schreef op zondag 25 september 2022 @ 16:32:
Zojuist ben ik ontzettend, ontzettend, ONTZETTEND dom geweest, en heb ik geboord op een plek waarvan ik wíst dat er elektra loopt. Volledig niet aan gedacht toen ik bij mezelf dacht 'de thermostaat zou het mooist boven de lichtschakelaars hangen'
Hoe dat dan? 2 gaten geboord? Of kruisen er 2 buizen in de muur en heb je precies op dat punt diep weten te boren?Waarschijnlijk niet één, maar twee mantelbuizen geraakt.
Dat sowieso! Niet beter maar gewoon nodig.Nu lees ik op internet heel veel mensen die vragen of ze dat kunnen repareren zonder nieuwe draden te trekken, en heel veel mensen die antwoorden dat nieuwe draden trekken toch echt beter is.
Strict gezien hoort zo'n buis natuurlijk geheel afgesloten te zijn / geen gaten te bevatten, vanwege het feit dat deze buis voor de dubbele isolatie zorgt. Maar ik ken echt niemand die voor zoiets een leiding zou gaan vervangen.Mijn vraag is: is nieuwe draden trekken afdoende, of moet ik de mantelbuis vrijkappen en vervangen? Ik lees hier en daar dat dat niet nodig is, maar bevestiging hier zou mijn humeur ontzettend verbeteren.
9/10 mensen zou gewoon nieuwe draden trekken en het gat in de muur weer dichtsmeren. Probeer daarbij wel te voorkomen dat er gips of muurvuller in de buis terecht komt.
Wil je het echt 100% netjes repareren dan kun je een klein stukje van de buis vrijkappen en een stukje PVC over het gat lijmen. Bijvoorbeeld een stukje uit een mof/sok zagen (inkorten en dwars doormidden zagen) en dit met PVC-lijm er tegenaan plakken.
Ik zou zelf de moeite niet nemen eerlijk gezegd.
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Bij nader inzien denk ik dat ik er toch maar één heb geraakt.Xander schreef op zondag 25 september 2022 @ 17:02:
[...]
Als ik zie hoe in mijn woningen de leidingen gefreest zijn is dat de meest veilige plaats om te boren. Dat loopt alle kanten op behalve precies haaks omhoog.
[...]
Hoe dat dan? 2 gaten geboord? Of kruisen er 2 buizen in de muur en heb je precies op dat punt weten te boren?2 buizen achter elkaar in de wand is namelijk niet echt gebruikelijk.
[...]
Dat sowieso! Niet beter maar gewoon nodig.
[...]
Strict gezien hoort zo'n buis natuurlijk geheel afgesloten te zijn / geen gaten te bevatten, vanwege het feit dat deze buis voor de dubbele isolatie zorgt. Maar ik ken echt niemand die voor zoiets een leiding zou gaan vervangen.
9/10 mensen zou gewoon nieuwe draden trekken en het gat in de muur weer dichtsmeren. Probeer daarbij wel te voorkomen dat er gips of muurvuller in de buis terecht komt.
Wil je het echt 100% netjes repareren dan kun je een klein stukje van de buis vrijkappen en een stukje PVC over het gat lijmen. Bijvoorbeeld een stukje uit een mof/sok zagen (inkorten en dwars doormidden zagen) en dit met PVC-lijm er tegenaan plakken.
Ik zou zelf de moeite niet nemen eerlijk gezegd.
/f/image/nSvTrr6xHqhV08vnsT8u5Lm1.png?f=fotoalbum_large)
Bij de (ver)bouw zijn de twee buizen daar naast elkaar gelegd. Ik dacht dat ik net in het midden van die twee heb gezeten, maar ik had me vergist in welke lamp knipperde toen de boor erin zat (niet opnieuw geprobeerd, maar even teruggedacht uit welke richting het licht kwam). Als ik aan de draden van de ene lamp rammel zie ik ze in het gat bewegen. De andere set draden zie/merk ik niks aan. Dus ik denk dat die toch niet geraakt zijn.
Ticking away, the moments that make up a dull day
En zoals ik het meen gelezen te hebben is die ene bruine draad door een recente verwisseling elders (waarom is me niet duidelijk) bovendien nog afkomstig van een andere fase. Of heb ik dat niet goed gelezen?Xander schreef op zondag 25 september 2022 @ 15:51:
[...]
Misschien moet @Crazy- het dan eens verduidelijken, bijvoorbeeld met wat foto's.Zoals ik het lees zijn er bij de schakelaar / WCD maar 2 leidingen, waarvan 1 leiding alleen een bruine draad bevat:
Omdat mijn PV over een maand vervangen wordt heb ik mijn meterkast even opengetrokken om te kijken of het vervangen van de b16 groep door een b20 alamat zo maar kan. (Oost-west, 6,5 kWp, max 4 kW.)
:strip_exif()/f/image/MNlcmIPoOnyJGKNKMS3DCdC2.jpg?f=fotoalbum_large)
Hier zijn A1, de kookgroep, 1 en 2. 2 jaar geleden toegevoegd ivm verbouwing keuken.
Nu ontbreekt er een hoofdschakelaar. Is de pv groep onder groep 6 aansluiting gebruikelijk?
Met het oog op evt 2 nieuwe groepen voor de tuin en airco, zouden jullie vervanging van de hele kast of een uitbreidingskast ernaast adviseren?
Is de kabeldikte vanaf die oude aardlek acceptabel?
Tot nu is alleen groep 4 weleens geklapt door schuur/tuin.
Om te beginnen: een schoonheidsprijs verdient dit niet. Die grijze kabels aan de linker kant zouden toch op zijn minst in een buis gemonteerd kunnen worden. Ziet er dan al een stuk strakker uit. Suggestie voor als je straks toch gaat wijzigen. 😜
Voor zover ik weet moet een PV-omvormer net als een laadpaal tegenwoordig aangesloten worden met een ALS type B (dat is wat anders dan een automaat met B-karakteristiek), tenzij de omvormer (net als een laadpaal) zelf voorziet in een gelijkstroomlekbeveiliging op 6 mA. Dus een B20 aardlekautomaat voldoet niet zomaar altijd aan de eisen.Brinkmanjan schreef op zondag 25 september 2022 @ 21:52:
Goedenavond,
Omdat mijn PV over een maand vervangen wordt heb ik mijn meterkast even opengetrokken om te kijken of het vervangen van de b16 groep door een b20 alamat zo maar kan. (Oost-west, 6,5 kWp, max 4 kW.)
[…]
[ Voor 7% gewijzigd door Hippe Lip op 26-09-2022 20:47 . Reden: Aanvulling op het zelf voorzien van gelijkstoomlekbeveiliging ]
Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>
In principe wel maar dan moet je eigenlijk gelijk ook alle aardleks in je kast voor type B vervangen heb ik begrepen en dan wordt het een dure grap.Hippe Lip schreef op zondag 25 september 2022 @ 23:57:
[...]
Voor zover ik weet moet een PV-omvormer tegenwoordig aangesloten worden met een ALS type B (dat is wat anders dan een automaat met B-karakteristiek). Dus een B20 aardlekautomaat voldoet niet aan de eisen.
Gelukkig maken veel omvormer fabrikanten ook omvormers die veilig met een type A aardlekschakelaar werken.
Zie bijvoorbeeld deze verklaring van SMA
Als die muur toch zo open ligt: Stukje uitbikken. Op de plaats waar het gaatje zit een nieuw stukje PVC buis er overheen klemmen. Dus een cm of 5 buis pakken, in de lengte doorzagen (eventueel een strookje er uit) en dan over de bestaande buis klemmen, eventueel met wat pvc lijm er tussen.Wormaap schreef op zondag 25 september 2022 @ 17:13:
[...]
Bij nader inzien denk ik dat ik er toch maar één heb geraakt.
[Afbeelding]
Bij de (ver)bouw zijn de twee buizen daar naast elkaar gelegd. Ik dacht dat ik net in het midden van die twee heb gezeten, maar ik had me vergist in welke lamp knipperde toen de boor erin zat (niet opnieuw geprobeerd, maar even teruggedacht uit welke richting het licht kwam). Als ik aan de draden van de ene lamp rammel zie ik ze in het gat bewegen. De andere set draden zie/merk ik niks aan. Dus ik denk dat die toch niet geraakt zijn.
En ja, nieuwe draden trekken.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Helaas is dit een foto van maanden geleden en is de muur inmiddels gestuct en geverfd. Dus openbreken betekent opnieuw stucen en op z'n minst die hele wand opnieuw schilderen. Nieuwe draden trekken gaat uiteraard sowieso gebeuren, maar het gat in de buis ga ik dan gewoon laten zitten. Inmiddels hebben ook twee elektriciëns me verteld dat dat geen probleem is, dus ben ik redelijk gerustgesteldBlihi schreef op maandag 26 september 2022 @ 10:13:
[...]
Als die muur toch zo open ligt: Stukje uitbikken. Op de plaats waar het gaatje zit een nieuw stukje PVC buis er overheen klemmen. Dus een cm of 5 buis pakken, in de lengte doorzagen (eventueel een strookje er uit) en dan over de bestaande buis klemmen, eventueel met wat pvc lijm er tussen.
En ja, nieuwe draden trekken.
Ticking away, the moments that make up a dull day
Eens. Een paar buisjes had geen kwaad gekund nee. Ook de binnenkant van die kast is een puinhoop met metalen delen die aanraakbaar zijn, 2,5 mm2 onder de aansluiting naar de PV panelen (moet minstens 6 zijn bij 20A).Hippe Lip schreef op zondag 25 september 2022 @ 23:57:
@Brinkmanjan
Om te beginnen: een schoonheidsprijs verdient dit niet. Die grijze kabels aan de linker kant zouden toch op zijn minst in een buis gemonteerd kunnen worden. Ziet er dan al een stuk strakker uit. Suggestie voor als je straks toch gaat wijzigen. 😜
De meeste omvormers hebben een 6mA verklaring en mogen dus gewoon achter een type A aardlek. Wel is het verstandig om een eigen aardlekschakelaar te kiezen.Voor zover ik weet moet een PV-omvormer tegenwoordig aangesloten worden met een ALS type B (dat is wat anders dan een automaat met B-karakteristiek). Dus een B20 aardlekautomaat voldoet niet aan de eisen.
Bij laadpalen is wel een type-B verplicht, tenzij ze ook zo'n 6mA verklaring hebben, maar dat zijn er niet veel omdat de omvormer in de auto zit en niet in de laadpaal.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Ah. Tja, dan zou ik het ook gewoon lekker laten zittenWormaap schreef op maandag 26 september 2022 @ 10:17:
[...]
Helaas is dit een foto van maanden geleden en is de muur inmiddels gestuct en geverfd. Dus openbreken betekent opnieuw stucen en op z'n minst die hele wand opnieuw schilderen. Nieuwe draden trekken gaat uiteraard sowieso gebeuren, maar het gat in de buis ga ik dan gewoon laten zitten. Inmiddels hebben ook twee elektriciëns me verteld dat dat geen probleem is, dus ben ik redelijk gerustgesteld
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Als het maar een paar maanden is dan kun je toch best over dat stuk heen schilderen zonder meteen de hele muur te hoeven doen? Of rookt er iemand binnen?Wormaap schreef op maandag 26 september 2022 @ 10:17:
Helaas is dit een foto van maanden geleden en is de muur inmiddels gestuct en geverfd.
"Your life is yours alone. Rise up and live it." - Richard Rahl
Rhàshan - Aditu Sunlock
Tip : 19mm buis past over 16mm buis.Blihi schreef op maandag 26 september 2022 @ 10:13:
[...]
Als die muur toch zo open ligt: Stukje uitbikken. Op de plaats waar het gaatje zit een nieuw stukje PVC buis er overheen klemmen. Dus een cm of 5 buis pakken, in de lengte doorzagen (eventueel een strookje er uit) en dan over de bestaande buis klemmen, eventueel met wat pvc lijm er tussen.
En ja, nieuwe draden trekken.
/me heeft eindelijk ook een icoontje.. woef.. boeien..
Hoofdschakelaar 40A er in zetten, Daarnaast een aardlek automaat B20/0,3A en (laten) aansluiten met 6 mm2. De bestaande PV B16 heb je dan als reserve groep.
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Er komt een Growatt MIN 4200TL-XE.Blihi schreef op maandag 26 september 2022 @ 10:17:
[...]
Eens. Een paar buisjes had geen kwaad gekund nee. Ook de binnenkant van die kast is een puinhoop met metalen delen die aanraakbaar zijn, 2,5 mm2 onder de aansluiting naar de PV panelen (moet minstens 6 zijn bij 20A).
[...]
Twijfel nog wel of het niet mooier wordt met een kastje ernaast met onderinvoer of een nieuwe kast met ruimte voor extra groepen en vervanging van de oude Schneiders met bloot koper.
(dat is iets lastiger omdat je dan onder spanning moet werken. Je kunt zelf je hoofdzekering niet resetten, want die is verzegeld).
Per aardlekschakelaar mag je maximaal 4 groepen hebben (de kookgroep telt als 1 groep).
Ik zou die ABB aardlek met de ABB automaten er naast in de bovenste rail doen. Dat zijn 6 posities (aardlek, 2 groepen, kookgroep). Dan daarnaast een aardlekautomaat voor de PV en de beltrafo (beide twee posities)
Op de onderste rail: Hoofdschakelaar (2 posities) en de aardlek met de bestaande groepen (6 posities).
Het automaat van de bestaande PV groep heb je over. Eventueel kun je de beltrafo naar beneden doen en die automaat laten zitten achter de ABB aardlekschakelaar voor toekomstige uitbreiding (dat mag, want dat is dan de vierde groep achter die aardlek)
Een hoofdschakelaar en een aardlekautomaat B20, 30mA voor PV kost je de kop niet. En verder even alle bedrading onder de automaten, dus tussen hoofdschakelaar en automaten vervangen door minstens 6mm2.
Tot slot: Wees je ervan bewust dat je nu dus een 35A hoofdzekering hebt en daar bovenop nog 18A invoeding van de PV panelen. Dat is in totaal 53A. Je aardlekschakelaars zijn formeel maar geschikt voor 40A, dus eigenlijk zou je die moeten vervangen door 63A exemplaren en je bedrading door 10 mm2.
[ Voor 19% gewijzigd door Blihi op 26-09-2022 16:40 ]
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Als je goed gelezen had, had je gezien dat mijn opmerking niet gaat over de (NEN) voorschriften, maar over spanningsval en daarmee (het risico op) eerder uitschakelen van je panelen, nou nét op het moment dat die dingen hun hoogste opbrengst hebben.Westerterp schreef op zondag 25 september 2022 @ 10:32:
[...]
Gezien de leeftijd van mijn huis en de NEN die voor huizen uit die tijd gold zou ik met vijf vrije aders in een 19mm PVC-buis bij lange na niet in de buurt komen van het maximum van toen. Wat zou nu een reden zijn om aan te nemen dat ik meer dan 20A per ader aan stroom zou hebben en 4mm2 zou overwegen?
Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>
Die regel ken ik niet. Heb je een bronvermelding of een artikel uit de NEN1010?Vliegvlug schreef op maandag 26 september 2022 @ 00:19:
[...]
In principe wel maar dan moet je eigenlijk gelijk ook alle aardleks in je kast voor type B vervangen heb ik begrepen en dan wordt het een dure grap.
Dat had ik erbeter bij kunnen zetten idd: “tenzij de omvormer of laadpaal daarin zelf voorziet”.Gelukkig maken veel omvormer fabrikanten ook omvormers die veilig met een type A aardlekschakelaar werken.
Zie bijvoorbeeld deze verklaring van SMA
Edit: tekst daar aangevuld/ aangepast.
Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>
De WP heeft drie groepen nodig. 1 groep voor de buitenunit, 1 voor de binnenunit en 1 voor de boiler.
De buitenunit heeft een maximale stroom van 19A, maar een maximaal opgenomen vermogen van 3800 Watt. Ik vermoed dat die stroom een piekstroom bij starten compressor is. De binnenunit heeft een 3 kW verwarmingselement en de boiler een 2,75 kW element.
De handleiding raadt aan dat de buitenunit op 25A afgezekerd wordt, maar de installateur zegt dat 16A ook genoeg is. Voor boiler en binnenunit wordt 16A aanbevolen. In alle gevallen wordt een 30mA aardlek genoemd.
Ik heb een 3-fase PV verdeler waar 4mm2 naartoe loopt, dus afzekeren op 20A is geen probleem. De hoofdaansluiting is 3x25A en de fase die bedoeld is voor de buitenunit is nu al dusdanig licht belast dat die 19A er gewoon bij kan, zelfs als dat continustroom zou zijn.
Vraag 1: wat is beter:
A (installateur volgen): een aardlekautomaat C16, 30mA voor de buitenunit en twee aardlekautomaten B16, 30 mA voor boiler en binnenunit
B (handleiding volgen): een aardlekautomaat B20, 30mA voor de buitenunit en twee aardlekautomaten B16, 30 mA voor boiler en binnenunit
Vraag 2: Hoe is de aardlek het beste te regelen:
A: Losse aardlekautomaten, dus per onderdeel een eigen aardlek, of
B: Een 3-fase aardlekschakelaar met daar achter de drie eindgroepen.
De PV verdeler zelf is in de meterkast beveiligd met een B20, 300 mA aardlekautomaat. Het is op zich geen probleem dat die afschakelt bij een storing in de WP.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Dus niet als de unit gaat draaien, maar bij het op spanning komen.
Mijn antwoord B16A -aardlekautomaat zal echt permanent goed gaan en anders C16-aardlekautomaat voor alleen de buitenunit.
PS Als de unit echt 19A trekt op vollast dan is het blindvermogen erg hoog en daarmee een ouderwets apparaat.
[ Voor 13% gewijzigd door leonbong op 28-09-2022 08:41 ]
De WP is gloednieuw en de verbruikstabellen geven een maximaal continu vermogen van 3800 Watt bij het maken van 60 graden water bij -7 buitentemperatuur (bij lagere buitentemperaturen wordt het minder omdat de binnenunit mee gaat doen, daarbij maak ik geen 60 graden CV water). Dus ik vermoed dat je gelijk hebt, het gaat dus puur om de inrush current (nieuw woord geleerd).leonbong schreef op woensdag 28 september 2022 @ 08:40:
Die 19A zal zijn van de inrush current van de condensatoren van de freq-omvormer die het toerental regelt, dat zal echt alleen zijn als je de unit op spanning zet.
Dus niet als de unit gaat draaien, maar bij het op spanning komen.
Mijn antwoord B16A -aardlekautomaat zal echt permanent goed gaan en anders C16-aardlekautomaat voor alleen de buitenunit.
PS Als de unit echt 19A trekt op vollast dan is het blindvermogen erg hoog en daarmee een ouderwets apparaat.
En qua aardlek? Samen op 1 aardlekschakelaar of gewoon drie aardlekautomaten?
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Ik zou ze allemaal een eigen alamat geven. En uiteraard alle drie op een eigen fase.Blihi schreef op woensdag 28 september 2022 @ 08:53:
En qua aardlek? Samen op 1 aardlekschakelaar of gewoon drie aardlekautomaten?
Dat maakt je faseverdeling tijdens bijvoorbeeld een legionellacyclus wel een uitdaging trouwens.
Als de compressor dan nooit tegelijk met het dompelelement draait zou je die samen op dezelfde fase kunnen zetten.
Met een driefasen WP, een driefasen dompelelement en uitgeschakelde bijverwarming is het allemaal een stuk eenvoudiger.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Alle drie op een eigen fase, uiteraard. De faseverdeling is niet zo'n punt. Er is ruimte genoeg kan ik aan de metingen zien. Zolang je de legionella-run maar plant op een tijdstip dat er niemand thuis is (dus overdag rond 14:00) zit het elkaar niet in de weg.Andrehj schreef op woensdag 28 september 2022 @ 09:09:
[...]
Ik zou ze allemaal een eigen alamat geven. En uiteraard alle drie op een eigen fase.
Dat maakt je faseverdeling tijdens bijvoorbeeld een legionellacyclus wel een uitdaging trouwens.
Als de compressor dan nooit tegelijk met het dompelelement draait zou je die samen op dezelfde fase kunnen zetten.
Toch is de trend de andere kant op. De meeste R32 warmtepompen hebben een enkelfasige compressor. De drie-fase compressoren zijn vaak R410a modellen, die weer iets minder milieuvriendelijk zijn.Met een driefasen WP, een driefasen dompelelement en uitgeschakelde bijverwarming is het allemaal een stuk eenvoudiger.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Ook wil ik in de toekomst 1 (of ooit 2) elektrische auto's gaan laden.
Verder komend jaar de keuken uitbreiden met 2 ovens, 2 koelkasten, Quooker en inductieplaat.
Daarnaast nog een L/W Warmtepomp, een warmtepompboiler en een 6-tal airco's.
Ik heb nu een Enexis-aansluiting van 3 x 25.
Is dit in orde, of te klein?
Moet ik een aanvraag indienen voor een uitbreiding?
Je kunt ook in de toekomst de aanvraag indienen, volgens mij zit je met je huidige (ook met je nieuwe keuken) nog prima met 3x25. Met een beetje geluk wordt 3x35 in de toekomst ook goedkoper of gratis. Ik zou persoonlijk niet alvast onnodig te veel betalen als je het nog niet nodig hebt.Rzaan schreef op woensdag 28 september 2022 @ 14:04:
Ik ga komende tijd 32 zonnepanelen plaatsen.
Ook wil ik in de toekomst 1 (of ooit 2) elektrische auto's gaan laden.
Verder komend jaar de keuken uitbreiden met 2 ovens, 2 koelkasten, Quooker en inductieplaat.
Daarnaast nog een L/W Warmtepomp, een warmtepompboiler en een 6-tal airco's.
Ik heb nu een Enexis-aansluiting van 3 x 25.
Is dit in orde, of te klein?
Moet ik een aanvraag indienen voor een uitbreiding?
Je kunt wel contact opnemen met je netbeheerder met de vraag hoeveel werk het voor ze is om naar 3x35 aan te passen. Als ze moeten graven weet je dat alvast, dan kan zo'n planning wat moeilijker worden.
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente
3x25A is zat, als je een beetje over je faseverdeling nadenkt. Alle bovenstaande apparatuur heb ik (op 5 airco's na) ook. Geen idee waarom je een L/W WP én zes (!!) airco's nodig hebt, maar die draaien normaliter niet gelijk, en voor koelen kun je de airco's op PV laten draaien.Rzaan schreef op woensdag 28 september 2022 @ 14:04:
Ik ga komende tijd 32 zonnepanelen plaatsen.
Ook wil ik in de toekomst 1 (of ooit 2) elektrische auto's gaan laden.
Verder komend jaar de keuken uitbreiden met 2 ovens, 2 koelkasten, Quooker en inductieplaat.
Daarnaast nog een L/W Warmtepomp, een warmtepompboiler en een 6-tal airco's.
Ik heb nu een Enexis-aansluiting van 3 x 25.
Is dit in orde, of te klein?
Moet ik een aanvraag indienen voor een uitbreiding?
Elektrische autoladers doen aan load balancing, dus die hoef je in de berekening niet mee te nemen.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
een update ... ben geen stap verder !Crazy- schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 19:32:
[...]
Helaas; alles klapte er op een moment weer uit… zoeken en zoeken dus.
Liep even naar de achtertuin zie ik daar een stopcontact half in de muur hangenDit is de enige die naast de achterdeur zit; dus op de woonkamer WCD groep zit.
Vreemd… losgehaald, ivm de regen. Goede combinatie. Ha alles werkt weer!
Even later; m’n dochter gaat naar de badkamer “klik” -pats. Alles uit! Snotverdikkeme….
Daar maar eens neuzen.
Daar zit een dubbele doos met:
1x bruin aanvoer uit een pijpje links
1x pijpje naar boven met daarin:
2x schakeldraad naar lampen & spiegel
1x nul
1x aarde draad
Nul, aarde gaan naar de WCD naast de schakelaar, bruin doorgelust vanaf de schakelaar
Prima. Alles groepen uit & alleen die groep waar de badkamer op zit.
Lampen aan! Maar… 4x 230V LED led spots, echter branden maar amper - knipperen.
Spiegel lamp wil überhaupt niet aan gaan.
Lampen en spiegel losgehaald; alles weer goed.
Maar goed we willen licht in de duisternis. Losse lamp in de WCD: pats!
Combinatie alleen WCD of alleen lampen lost niks op.
Conclusie: daar gaat iets goed mis!
Vanaf de WCD/schakelaar doos lopen draden naar achter de spiegel, waar 2 dozen zitten.
Een daarvan zit de aarde draad op de badkamer aangesloten zit (leidingen?) en 1 doos zat de spiegel aangesloten met schakelaardraad.
Ander schakeldraad plafond loopt daar ook vermoedelijk naar boven; plafond afgestuct en daar liggen de lampen parallel aan elkaar met 2x1,5mm2 kabel
Maar hoe of waar de nul vandaan komt? Geen flauw idee…
Wat mij echter ook verbaasd: waarom knaller er 2 aardlekschakelaars er uit? Terwijl het probleem in 1 groep zit …
Ter info: de woning is van 2015; wij zijn 2de bewoners, vorige bewoner heeft alles laten doen - en zover ik heb kunnen oordelen is alles echt zeker netjes/correct uitgevoerd.
Ben even out of options behalve: plafond er uit slopen

uitleg .. met fotos
achter de schakelaars + WCD zit :(Doos 1)
- rechts: 1x fase / bruin
- boven: 1x nul / blauw
die 2 samen geeft netjes 230Vac
dan loopt er ook naar boven:
- 2x zwart / schakel
- 1x aarde
- 1x bruin
dan de foto met het witte deksletje: (Doos 2)
- daar komt 1x zwart + blauw (nul) + aarde uit > vanaf 'doos 1'
- 1x bruin > geen idee > ik dacht de bruine vanaf 'doos 1' maar kan hem niet uit-piepen & ik meet geen spanning tussen die bruin + blauwe
Dan hebben we nog het plafond:
4 LED spots, 230Vac
allemaal parallel aangesloten met bruin/blauw 1,5mm2 kabel - maar waar het begin punt zit, geen idee.
met met endoscoop heb ik het niet kunnen vinden.....
schiet mij maar lek
op zolder ben ik nog even gaan kijken onder het knieschot, maar helaas daar ook geen centraaldoos te vinden....

edit: heb even schakelaar in de kamer er naast opengehaald, ook daar zit (uiteraard?) alleen een bruin aanvoer & zwart afvoer naar de plafondlamp
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
De airco's zijn voor de zomermaanden en wintermaanden voor 2 kantoren, 1 sportlesruimte en 2 slaapkamers. Daarnaast nog eentje voor hele warme zomers in de woonkamer.Andrehj schreef op woensdag 28 september 2022 @ 14:12:
Geen idee waarom je een L/W WP én zes (!!) airco's nodig hebt, maar die draaien normaliter niet gelijk, en voor koelen kun je de airco's op PV laten draaien.
Mar goed te horen dat ik - mits zorgvuldig alles verdeeld - hier mee uit de voeten kan.
Ik wil in een nieuwe woning de lampen/rolluiken schakelen met Eltako teleruptoren. Er komen ook 3 LED-strips (24VDC) die ik graag vanuit de kast wil voeden (1 voeding voor de 3 strips) en schakelen. Mag/kan een Eltako teleruptor ook gebruikt worden om een 24VDC kring te schakelen. Dus 3 kringen met teleruptoren na de 24V voeding.
Datasheet van de teleruptor.
https://www.eltako.com/fi...he_fiche_ES12Z-200-UC.pdf
Ik vermoed van wel maar kan hier nergens info over vinden.
UPDATE: Dit werkt gewoon.
1 is voor UTP en 1 is voor Elektra.
De bedoeling is dat na de oplevering (Q2 2023) iets van 20 zonnepanelen op het dak gaan komen. Standaard krijg ik er 2, die gaan er af en hebben op de onderstaande tekening een eigen aansluitpunt naar de meterkast (pv).
Door 1x 19mm loze leiding kan zover ik heb begrepen een 5-aderige 2.5mm² kabel. Is zo'n kabel voldoende voor +/- 20 zonnepanelen? Of moet dit bijv. al 4mm² zijn?
Heeft daarnaast iemand een idee wat voor kabel ze standaard gaan gebruiken voor de omvormer voor 2 zonnepanelen naar de meterkast. Toevallig ook een 5-aderige 2.5mm² kabel? Zou dit kunnen betekenen dat ik dat PV aansluitpunt kan gaan gebruiken voor de 20 panelen en mijn loze leiding niet nodig zou zijn?

BlaBlaBla
En die nieuwbouw excuus panelen worden zo goedkoop mogelijk aangesloten, je bent ook niet de eerste die erachter komt dat het bij een gewone groep opgezet is.
[ Voor 36% gewijzigd door habbekrats op 28-09-2022 17:28 ]
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
19mm buis is voldoende voor 5x2,5mm2 draad, daarop kan je prima een 3 fase omvormer aansluilten. 4mm2 is beter geschikt als je een 1 fase omvormer gaat aansluiten.Strider schreef op woensdag 28 september 2022 @ 17:18:
Door 1x 19mm loze leiding kan zover ik heb begrepen een 5-aderige 2.5mm² kabel. Is zo'n kabel voldoende voor +/- 20 zonnepanelen? Of moet dit bijv. al 4mm² zijn?
Nee maar dat grijze logo ernaast lijkt wel een beetje op Enphase dus ze zullen wel een micro omvormer systeem plaatsen voor 2 panelen, gok ik. Dat kan enkelfasig aangesloten, dus geen garantie dat dat een 19mm buis is.Heeft daarnaast iemand een idee wat voor kabel ze standaard gaan gebruiken voor de omvormer voor 2 zonnepanelen naar de meterkast.
Je zou dit bij de kopersbegeleider/adviseur kunnen navragen.
Ongevraagd advies: Verder zou ik meer stopcontacten en loze leidingen toevoegen, aan beide uiteinden van de zolder.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023

Maar ik vroeg me gewoon af wat die zekeringen in theorie aan kunnen.
Welke karakteristiek heb je dan bekeken?jordje schreef op woensdag 28 september 2022 @ 23:29:
@Opperhoof Ja en nee. Als je zoekt naar de smeltkarakteristieken van zulke zekeringen blijkt daaruit dat een 25A zekering het ongeveer 20 seconden volhoudt op 40A.
Ik zojuist deze:
https://assets.sc.hager.c..._gg_500v_tsn.pdf?la=nl-nl
Dan kom je op 2500s bij 40A. Dat scheelt "iets".
Smeltzekeringen kunnen inderdaad slijten, dingen stelselmatig overbelasten is nooit een goed plan.Mogelijk dat een smeltzekering slijt van systematische overbelasting als dit meerdere keren per dag gebeurt.
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Het is best een duur grapje om te testen namelijk.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Wordt dit door elke netbeheerder aangeboden? Ik kan hier nl. geen tarieven van terugvinden voor Cogas.Blihi schreef op donderdag 29 september 2022 @ 08:39:
Kun je niet een installateur met zegelrecht vragen om die smeltzekeringen te vervangen voor bereikbare automaten? Of moet dat per se via de netbeheerder met maanden levertijd?
Het is best een duur grapje om te testen namelijk.
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente
Dat mag een installateur met zegelrecht absoluut niet doen. Deze mag alleen zegels verwijderen om de installatie spanningsloos te maken, tijdelijk zekeringen plaatsen bij een aansluiting die is afgesloten wanneer dat nodig is om de installatie te testen / meten, of zegels verwijderen om de bedrading van de kWh-meter naar de groepenkast te vernieuwen. Strict gezien mag deze niet eens een defecte zekering vervangen, volgens de overeenkomsten die ik heb ingezien, al doen de meeste installateurs en netbeheerders daar volgens mij totaal niet moeilijk over.Blihi schreef op donderdag 29 september 2022 @ 08:39:
Kun je niet een installateur met zegelrecht vragen om die smeltzekeringen te vervangen voor bereikbare automaten? Of moet dat per se via de netbeheerder met maanden levertijd?
De hoofdzekeringkast aanpassen / vervangen, de meetinrichting vervangen of de aansluiting verzwaren zul je echt via de netbeheerder moeten doen.
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Echt geen idee meer, na een lange dag leek die ³ waarschijnlijk op een ¹Xander schreef op woensdag 28 september 2022 @ 23:55:
[...]
Welke karakteristiek heb je dan bekeken?
Is er nog een voordeel voor een 1 fase omvormer tegenover een 3 fase omvormer? En voor een 5x4mm² draad heb je dus 2x 19mm leidingen nodig?blackd schreef op woensdag 28 september 2022 @ 17:28:
[...]
19mm buis is voldoende voor 5x2,5mm2 draad, daarop kan je prima een 3 fase omvormer aansluilten. 4mm2 is beter geschikt als je een 1 fase omvormer gaat aansluiten.
[...]
Nee maar dat grijze logo ernaast lijkt wel een beetje op Enphase dus ze zullen wel een micro omvormer systeem plaatsen voor 2 panelen, gok ik. Dat kan enkelfasig aangesloten, dus geen garantie dat dat een 19mm buis is.
Je zou dit bij de kopersbegeleider/adviseur kunnen navragen.
Ongevraagd advies: Verder zou ik meer stopcontacten en loze leidingen toevoegen, aan beide uiteinden van de zolder.
Mijn kopersbegeleider weet helaas niet wat het gaat worden,dat mag de installateur gaan bepalen.
Ik zit helaas al (ver) over de deadline heen om meer loze leidingen toe te voegen, dat gaat heel misschien alleen nog via de uitvoerder zelf. Achteraf gaat het denk ik helaas niet meer.
Voor de stopcontacten was ik van plan om de bestaande stopcontacten zelf af te gaan takken. Ik hoop alleen dat ik de 19mm buis vrij kan houden voor eventueel airco in te toekomst.
BlaBlaBla
Als je 20 panelen laat plaatsen is al snel 3 fase nodig om het vermogen netjes af te geven aan je netaansluiting zonder risico op afschakelen.
Eea hangt ook af van de oriëntatie van de panelen en het totale aantal wattpiek wat er komt te liggen.
Heb je misschien nagedacht over een onderverdeler op zolder (3 fase) waar je de zonnepanelen (20) op kan aansluiten (3 fase) en een aantal enkelfase verbruikers zoals airco?
Of is dat niet zo'n slim plan op 5x2,5mm2, ik laat me graag corrigeren. Nulleiding zou in theorie overbelast kunnen worden. Maar daar hebben anderen meer verstand van.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Dat zou dus betekenen dat ik op die 5x2.5mm² de zonnepanelen kan aansluiten en ook de airco? Dat zou geweldig zijnblackd schreef op donderdag 29 september 2022 @ 11:10:
@Strider
Als je 20 panelen laat plaatsen is al snel 3 fase nodig om het vermogen netjes af te geven aan je netaansluiting zonder risico op afschakelen.
Eea hangt ook af van de oriëntatie van de panelen en het totale aantal wattpiek wat er komt te liggen.
Heb je misschien nagedacht over een onderverdeler op zolder (3 fase) waar je de zonnepanelen (20) op kan aansluiten (3 fase) en een aantal enkelfase verbruikers zoals airco?
Of is dat niet zo'n slim plan op 5x2,5mm2, ik laat me graag corrigeren. Nulleiding zou in theorie overbelast kunnen worden. Maar daar hebben anderen meer verstand van.
BlaBlaBla
Zie ook:
Xander in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
blackd schreef op donderdag 29 september 2022 @ 11:10:
Of is dat niet zo'n slim plan op 5x2,5mm2, ik laat me graag corrigeren. Nulleiding zou in theorie overbelast kunnen worden. Maar daar hebben anderen meer verstand van.
Met een 3-fasen omvormer is de nulstroom zo'n 0A, geen issue dus.blackd schreef op donderdag 29 september 2022 @ 11:20:
Even de reactie van experts afwachten of 2.5mm2 voldoende is of dat je 4mm2 nodig hebt.
Zie ook:
Xander in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"
Mijn reactie die je aanhaalt gaat over een 1-fase omvormer op een 3-fasen onderverdeler. Daarbij moet je wel oppassen. Dat geldt natuurlijk ook bij micro-omvormers verdeeld over 3 fasen, aangezien dat gewoon 1-fase omvormers zijn.
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Edit: ik heb het gesimuleerd met Blihi in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1" en met 1x16A verbruiker en 3x16A teruglevering kom je inderdaad op een maximaalstroom van 16A.
Met een micro omvormer systeem gaat de vlieger niet op.
Ik vermoed dat alleen die 2 panelen vanuit de bouw op een micro zitten, en die hebben een aparte aansluiting.
[ Voor 21% gewijzigd door blackd op 29-09-2022 14:02 ]
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Ja. Dat is geen probleem.blackd schreef op donderdag 29 september 2022 @ 11:29:
Dus als @Strider een 3 fase string omvormer plaatst op een 3 fase onderverdeler, aangesloten op 5x2,5mm2 op de meterkast, kan daar zonder risico nog een aantal enkelfase verbruikers bij (uiteraard gemaximeerd op 16A) zoals een airco?
Maar die hebben dan weer een dusdanig laag vermogen dat je er ook niet wakker van hoeft te liggen.Edit: ik heb het gesimuleerd met Blihi in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1" en met 1x16A verbruiker en 3x16A teruglevering kom je inderdaad op een maximaalstroom van 16A.
Met een micro omvormer systeem gaat de vlieger niet op.
Ik vermoed dat alleen die 2 panelen vanuit de bouw op een micro zitten, en die hebben een aparte aansluiting.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
[ Voor 88% gewijzigd door teacher op 29-09-2022 19:08 ]
[ Voor 90% gewijzigd door teacher op 29-09-2022 19:08 ]
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Mijn meterkast is 3 fasen met 3x25A.
Denk aan twee oplossingen:
Oplossing 1 is meterkast uitbreiden met 3 x 3-fasen aardlekautomaten, 3 VMVK kabels met elk 5x2,5mm naar boven trekken, krachtstroom aansluitingen rechtstreeks op apparatuur of anders via tussenschakelaar.
Oplossing 2 kan zijn een PV kast boven plaatsen aan de wand en dan dan één kabel 5x4mm VMVK trekken, 3 aardlekautomaten boven, aansluiting meterkast direct na de hoofdschakelaar. Apparatuur aansluiten middels krachtstroom stekkermateriaal, of aanvoer via VMVK of draden in pijpen 19mm vanuit PV rechtsreeks naar de apparatuur.
PS: na aansluiting en voordat ik inschakel zal ik uiteraard een electricien mijn werk laten controleren.
Ben benieuwd wat de beste oplossing is voor mijn uitdaging, en misschien hebben jullie nog ideeen wat ik over het hoofd heb gezien...?
:fill(white):strip_exif()/f/image/pNY6efVkk2xyQ2cTzPsp2Eoa.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/UmXIh4wNmxEXNaVLxJU4Ue3j.png?f=user_large)
[ Voor 21% gewijzigd door Nomysis op 30-09-2022 18:32 ]
Ik zou dit wel voor de zekerheid even uitzoeken, ik ken niet zo veel warmtepompen en elektrische geisers die op krachtstroom werken. De zonnepanelen ligt er een beetje aan hoeveel het er zijn. Als je een doorstromer neemt ipv een elektrische geiser dan heb je wel zeker een apparaat wat op krachtstroom werkt.Nomysis schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 15:17:
Met de veranderingen in energieprijzen (ik heb nog 2 jaar vast) wil ik wel voorbereid zijn. Zo denken wij aan zonnepanelen, een elektrische geiser en een hybride warmtepomp boven, maar al deze apparaten zijn op krachtstroom.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
Doorstromer = elektrische geiser.DutchKel schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 16:15:
Ik zou dit wel voor de zekerheid even uitzoeken, ik ken niet zo veel warmtepompen en elektrische geisers die op krachtstroom werken. De zonnepanelen ligt er een beetje aan hoeveel het er zijn. Als je een doorstromer neemt ipv een elektrische geiser dan heb je wel zeker een apparaat wat op krachtstroom werkt.
Nadelen zijn de grote (enorme) piekbelasting op het net en het lage rendement.
Voordelen de compactheid en het ontbrekende stilstandsverlies.
En er zijn best veel warmtepompen die op krachtstroom draaien. O.a. de mijne. Werkt ook veel mooier m.b.t. de faseverdeling. Maar alles t/m 7.5 kW (@-10) is inderdaad 1-fase.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Mijn warmtepomp is 9kW aan warmteopwekking en die is ook maar 1 fase. Het maximale verbruik wat ik heb gemeten is ook maar 1500W wat dus maar een schijntje van de Max van 16A is.Andrehj schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 16:26:
[...]
Doorstromer = elektrische geiser.
Nadelen zijn de grote (enorme) piekbelasting op het net en het lage rendement.
Voordelen de compactheid en het ontbrekende stilstandsverlies.
En er zijn best veel warmtepompen die op krachtstroom draaien. O.a. de mijne. Werkt ook veel mooier m.b.t. de faseverdeling. Maar alles t/m 7.5 kW (@-10) is inderdaad 1-fase.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
Dat is vrij optimistisch. Je kunt nooit in alle omstandigheden een cop van 6 halen. Bij een SWWcyclus @-10 is je cop rond de 2. Dus elektrisch rond de 4.5 kW.DutchKel schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 17:22:
[...]
Mijn warmtepomp is 9kW aan warmteopwekking en die is ook maar 1 fase. Het maximale verbruik wat ik heb gemeten is ook maar 1500W wat dus maar een schijntje van de Max van 16A is.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Je vergist je op 1 punt. Bij SWW is het vermogen van de warmtepomp niet op het maximale. Hij verbruikt nu als piek bij SWW 1200W, als het in de grond iets koeler is dan loopt dit op naar 1500W wat het maximale is. Voor het verwarmen van de vloer is het verbruik lager.Andrehj schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 17:29:
[...]
Dat is vrij optimistisch. Je kunt nooit in alle omstandigheden een cop van 6 halen. Bij een SWWcyclus @-10 is je cop rond de 2. Dus elektrisch rond de 4.5 kW.
De warmtepomp is ook maar op 2x 16A aangesloten, waarvan 1 het elektrische element is die nog nooit is gebruikt (zelfs niet bij -10 graden buiten).
Sidenote: dit gaat wel om een WW warmtepomp.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
Dat zal van merk en type afhangen. Als ik bij mijn Mitsubishi geen vermogensbeperking of ecostand toepas gaat ie SWW echt wel vol gas maken. Dan heb je (bij -10) dus een COP van 2 of nog lager aan het eind. Daar stem je dus de grootte van de elektrische aansluiting op af. En bij een L/W warmtepomp die 9 kW thermisch levert, betekent dat dus 4.5 kW elektrisch.DutchKel schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 09:59:
Je vergist je op 1 punt. Bij SWW is het vermogen van de warmtepomp niet op het maximale. Hij verbruikt nu als piek bij SWW 1200W, als het in de grond iets koeler is dan loopt dit op naar 1500W wat het maximale is. Voor het verwarmen van de vloer is het verbruik lager.
(Bij W/W liggen de extremen idd wat gunstiger, maar maximaal 1500W verbruik bij een 9 kW warmtepomp lijkt me ook daar erg optimistisch. Wat staat er in de specs?)
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Daar staat dat die tussen de 0,3 en 2,2kW aan vermogen opneemt bij het verwarmen.Andrehj schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 10:14:
[...]
Dat zal van merk en type afhangen. Als ik bij mijn Mitsubishi geen vermogensbeperking of ecostand toepas gaat ie SWW echt wel vol gas maken. Dan heb je (bij -10) dus een COP van 2 of nog lager aan het eind. Daar stem je dus de grootte van de elektrische aansluiting op af. En bij een L/W warmtepomp die 9 kW thermisch levert, betekent dat dus 4.5 kW elektrisch.
(Bij W/W liggen de extremen idd wat gunstiger, maar maximaal 1500W verbruik bij een 9 kW warmtepomp lijkt me ook daar erg optimistisch. Wat staat er in de specs?)
/f/image/s1K3bVjq7QuzEiGwZmcsC30g.png?f=fotoalbum_large)
Hier zie je de SWW run van vanochtend. De SWW run is het minst efficiënt omdat je hierbij hoge temperaturen moet bereiken. Daar draait die ook op 4-5kW
Handleiding van mijn warmtepomp: https://mw.ait-group.net/files/docs/NL/A0070/83056900.pdf ik heb hierbij de 92 versie.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
Inductie, zonnenpanelen, extra koelkasten, WTW, WPB, L/W WP, elektrische auto en nog wat meer.
Nu is in ons huis een beetje gekke situatie.
Ik heb geen idee waarom dit ooit zo is gemaakt.
Een deel zit in de meterkast in de hal en de rest zit in een klein kastje tegen de muur in de bijkeuken.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KuHE83ShRpYSFNHysEFAM2Fp.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/i70gzSo4clj8t8aUP1H2hJ54.jpg?f=user_large)
Kan iemand hier zijn licht eens op laten schijnen?
En het lijkt me handiger als alles in de meterkast in de hal komt.
Maar kan dit zomaar?
En welke hobbels zijn dan te nemen?
Je kan prima alles in de meterkast doen maar dat zal dan wel veel werk opleveren om alle groepen daar dan heen te leggen.
Overigens hebben we het hier hopelijk niet echt om een uitbreiding maar gewoon over vervanging
[ Voor 14% gewijzigd door Septillion op 01-10-2022 11:09 ]
Wat is het verschil?Septillion schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 11:07:
Overigens hebben we het hier hopelijk niet echt om een uitbreiding maar gewoon over vervanging
Er komt 3 x 25 binnen.
Maar ik denk dat ik veel meer groepen nodig heb om alles goed te verdelen.
Vergeef me het verkeerde woordgebruik, maar elektra is echt onbekend terrein voor mij in die zin.
Het lijkt me ook gewoon logischer om alles in de meterkast in de hal te hebben.
Dan kan ik die ruimte in de bijkeuken voor iets anders gebruiken.
Het omleggen zal wel wat werk opleveren, dus ik ga het allemaal bespreken met de aannemer.
[ Voor 21% gewijzigd door Rzaan op 01-10-2022 13:37 ]
Vervanging => Kasten met porselein bij het grofvuil en ook voor de bestaande groepen nieuwe automaten plaatsen.
En zoals gezegd kan in de hal prima mits je de boel daarheen omgelegd krijgt.
Wel prettig dat je al automaten hebt als hoofdzekering.
Zo te zien is wat in je meterkast zit een verdeelkast.Rzaan schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 13:35:
[...]
Wat is het verschil?
Er komt 3 x 25 binnen.
Maar ik denk dat ik veel meer groepen nodig heb om alles goed te verdelen.
Vergeef me het verkeerde woordgebruik, maar elektra is echt onbekend terrein voor mij in die zin.
Het lijkt me ook gewoon logischer om alles in de meterkast in de hal te hebben.
Dan kan ik die ruimte in de bijkeuken voor iets anders gebruiken.
Het omleggen zal wel wat werk opleveren, dus ik ga het allemaal bespreken met de aannemer.
Je kunt je alvast orienteren welke kosten je netbeheerder vraagt voor het verplaatsen van de meter

Nu hebben we 3-fase aangevraagd. Dit komen ze in februari doen. Alleen dan moet ook de groepenkast vervangen worden. Bij voorkeur voordat de monteur langskomt.
Hebben jullie hier ervaring mee? Enexis bellen of ik de hoofdstop er uit mag trekken zodat ik de nieuwe groepenkast alvast kan ophangen?
Ik neem er aan dat een installateur er niet echt happig op is om te doen?
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
#team_UTC+1
An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper Mini '12 i7/16/256 Air '13 i5/8/256 iPad mini 5 64GB iPhone SE 128GB
PV: 9360 WP WZW/ONO | Warmtepomp: Toshiba Estia 8kW 3fase | A+++ | Zappi v2.1
Ik zit een beetje met het asbest verhaal. Dan moeten ze twee keer een meting gaan doen(installateur doet het ook neem ik aan, tenzij ik het niet meld.. ) en ik dacht dat dit best wat kostte.Ethirty schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 09:15:
In principe mag je dat niet zelf en een installateur met zegelrecht kan dit prima voor je regelen.
[ Voor 4% gewijzigd door LED-Maniak op 02-10-2022 09:36 ]
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
Ja.Sport_Life schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 09:28:
Vraagje onze aannemer heeft tweemaal 5x 4mm2 YMvK kabels zonder pvc buis door de woning getrokken, weggewerkt achter schotjes /verlaagd plafond. Dus wel zonder pvc buis. Is dit toegestaan?
Alleen niet handig als je er niet makkelijk bij kan.
[ Voor 8% gewijzigd door leonbong op 02-10-2022 09:38 ]
Ik zou ism met een installateur met zegelrecht het volgende doen:LED-Maniak schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 08:52:
Netbeheerder heeft een slimme meter geplaatst, maar er zit een asbestplaat achter. Dit ging gepaard met metingen etc.
Nu hebben we 3-fase aangevraagd. Dit komen ze in februari doen. Alleen dan moet ook de groepenkast vervangen worden. Bij voorkeur voordat de monteur langskomt.
Hebben jullie hier ervaring mee? Enexis bellen of ik de hoofdstop er uit mag trekken zodat ik de nieuwe groepenkast alvast kan ophangen?
Ik neem er aan dat een installateur er niet echt happig op is om te doen?
Afspraak maken zegels en hoofzekering verwijderen
Asbest plaat verwijderen
Nieuwe groepenkast plaatsen
Hoofdzekering en zegels terug plaatsen.
Bij de gemeente/afvalverwerker melden dat je als particulier asbest platen wil aanleveren.
Tot een 30m3 mag dit als particulier. Meestal dien je dan verpakkings materiaal op te halen, bij mijn gemeente is dit ook gratis. Ik kreeg een rol plastic en een rol tape. Moest het dubbel inpakken.
Is mooi dik plastic en de rest van de rol kwam hier goed van pas tijdens de verbouwing.
Mocht de hoofzekering en meter ook op het asbest zitten dan zou je kunnen kijken of je dit slim kunt verwijderen, anders ontkom je er niet aan dat ook de netbeheerder die dag moet langs komen.
Een netbeheerder zal bij een 3 fase uitbreiding waarschijnlijk niets doen voordat het asbest weg is, daar mogen ze al heel lang niet meer in boren en schroeven.
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
De installateur van mijn nieuwe woning legt ook de stroomkabel naar onze schuur. Op deze schuur komen zonnepanelen, 33x 400Wp, met een omvormer van 12kW. De afstand van de woning naar de schuur bedraagt ca. 40 meter.
Nu zegt de installateur van de zonnepanelen dat de stroomkabel van de woning naar de schuur 10 mm2 moet zijn vanwege spanningsval, terwijl de installateur van de woning zegt dat 6 mm2 genoeg is.
Wat is hier wijsheid?
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Je bedoelt de meter naar de kast in de bijkeuken?nokiaan958GB schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 22:17:
[...]
Zo te zien is wat in je meterkast zit een verdeelkast.
Je kunt je alvast orienteren welke kosten je netbeheerder vraagt voor het verplaatsen van de meter
(Daar waar nu de smeltzekeringen zitten)
Wat zou daar het voordeel van zijn?
Dit topic is gesloten.
Dit topic gaat over huisinstallaties. Denk daarbij aan groepenkasten, wandcontactdozen en bekabeling.
Alles waarbij een stekker aan te pas komt is dus offtopic.
Zaken zoals elektriciteitsmeters, zonnepanelen, omvormers, domotica en overige apparaten horen hier dus niet thuis.