De actuele inhoud van NEN1010 is lastig te vinden aangezien die vaak veranderd is in de loop der jaren. Als ik het goed begrepen heb was in het verleden het verplicht om een aparte leiding van de CAP in de badkamer naar de meterkast te hebben maar moet dat tegenwoordig via de centraaldoos. Nu is de aarde van de centraaldoos en aparte groep via de meterkast inderdaad met elkaar verbonden, maar ook hier is beschikbare informatie wisselend - de een zegt dat dat prima is, de ander zegt dat er een lokale vereffening moet zijn binnen de badkamer, waarbij een leiding via de meterkast niet voldoende zou zijn omdat deze theoretisch gezien extern los zou kunnen komen te zitten. Hierbij zou vereffening dan belangrijker dan aarding.T.E schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 19:08:
CAP is centraal aardpunt. Deze hoort op elke kamer te zitten ( onder wastafel ) en komt uiteindelijk ook weer van het aarpunt uit de meterkast. Die weer verbonden is door een aardpen in de grond
.
Aarding van aardmat gaat idd rechtstreeks naar aardpunt meterkast. Uiteindelijk maakt het niet zoveel uit want alles is met elkaar verbonden.
Vroeger werd aardpunt van de aardmat ook gewoon van de badkamer cap gepakt.
En elke aparte groep naar je meterkast heeft het aardpunt vanuit de mk.
Aardmat is in onze nieuwe badkamer inderdaad via een niet geïsoleerde draad verbonden met het CAP boven de wastafel, welke op zijn beurt weer aan de aardedraad in de centraaldoos hangt.
Maar als ik je goed begrijp is vereffening van verschillende groepen via de meterkast momenteel de norm?
Tja