Het grote airconditioning topic - Deel 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 ... 69 ... 103 Laatste
Acties:
  • 1.342.608 views

Onderwerpen


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dolbyadt
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 16-01 16:24
@mac1987 Sorry ik gebruik geen Google Home. Heb hier een amazone Echo dot liggen. En gebruikt het ook niet. Vind de LG Thinq app meer als voldoende met daarbij alle opties die je Product ondersteund.

Dan zou je helaas meer moeten zoeken op de forums van Google home ben ik bang.
mac1987 schreef op zaterdag 4 juli 2020 @ 14:47:
@Dolbyadt Google Home heeft versie 2.24.1.13 en LG ThinQ versie 3.0.2401000.

SolarEdge SE3000HD Wave Totaal 3600WP (ZO 180°) 35°Dak. Daikin Pefera FTXM35n - RXM35N 3,5Kw, LG S09ET Split Airco 2,5KW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
zxop4932 schreef op zaterdag 4 juli 2020 @ 15:13:
[...]


En dat is het mooie van een vrije markt economie. Begin een AC bedrijf en ga het gat wat er is opvullen. ;)
Er is geen vrije toetreding; er is een drempel tot toetreding in de vorm van overpriced certificaten. Kapper is een vrij beroep; iedereen mag zich kapper noemen zonder enig papiertje.

Ik vraag me ook af of het een 1-2-3'tje is geweest tussen de gevestigde installateurs, de certificeringsorganisaties en de overheid met die aangekondigde controles. Kijk je bijvoorbeeld bij het ROVC dan staat er ook doodleuk dat ze binnenkort de prijs van de F-gassen categorie II cursus gaan verhogen.

Dat STEK examen kost je €720 wanneer je het op eigen houtje doet. Kijk je bij ROVC dan staat er doodleuk dat het 'door STEK landelijk vastgestelde examentarief' €495 ex BTW is. Ofwel €600. Zouden ze die €120 er ook afgelopen week bijverzonnen hebben?

[ Voor 41% gewijzigd door kabeltjekabel op 04-07-2020 16:51 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oldchatterman
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 09-02 10:16
Bij mijn Daikin 2MXM50M zit een verloop om een 3/8 leiding op een 1/2 aansluiting te maken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uvd1S-VsjKo5Bbc8t-2uL5bAano=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/H7ECmBigbMa4Y7eehQwDUiBW.png?f=user_large

Dit werkt met flares en heb ik een optromp set en momentsleutel met steeksleutel voor nodig. Momentsleutel heb ik wel, maar een optrompset en opsteek steeksleutel niet. Heeft iemand een tip waar ik een goede betaalbare optrompset kan kopen en wat moet de maat van de opsteek steeksleutel zijn voor 1/2" wartelmoer zijn?

Weet iemand of er ook andere manieren zijn om dit verloop te bereiken? Ik wil eigenlijk gebruik maken van de Serto knelkoppelingen, zodat ik geen nieuw gereedschap hoef aan te schaffen.

Kan ik deze verloopringen van Daikin ook gebruiken in combinatie met de Serto knelkoppelingen? Dus het binnenwerk van een 3/8 knelkoppeling met een wartel van een 1/2 knelkoppeling? Ik heb hier zelf niet zo'n goed gevoel bij.

Misschien zou een alternatief met flare verloop kunnen, vanaf de buitenunit wordt het dan:
- 1/2 knelkoppeling
- 1/2 koper buis van bv 0.5 m
- 1/2 knelkoppeling
- 1/2 naar 3/8 flare verloop: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KEv1rv1g8GNJxJyP-HuUW-Jt3RY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HlzOQO8duoluSReH29CYBS2e.png?f=user_large
- 3/8 knelkoppeling

Ook deze oplossing vind ik een beetje gepruts.

Misschien moet ik wel gewoon het gereedschap voor de flares aanschaffen. In totaal zou ik ook al 120 euro aan Serto koppelingen kwijt zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Oldchatterman schreef op zaterdag 4 juli 2020 @ 17:14:
Bij mijn Daikin 2MXM50M zit een verloop om een 3/8 leiding op een 1/2 aansluiting te maken:
[Afbeelding]

Dit werkt met flares en heb ik een optromp set en momentsleutel met steeksleutel voor nodig. Momentsleutel heb ik wel, maar een optrompset en opsteek steeksleutel niet. Heeft iemand een tip waar ik een goede betaalbare optrompset kan kopen en wat moet de maat van de opsteek steeksleutel zijn voor 1/2" wartelmoer zijn?

Weet iemand of er ook andere manieren zijn om dit verloop te bereiken? Ik wil eigenlijk gebruik maken van de Serto knelkoppelingen, zodat ik geen nieuw gereedschap hoef aan te schaffen.

Kan ik deze verloopringen van Daikin ook gebruiken in combinatie met de Serto knelkoppelingen? Dus het binnenwerk van een 3/8 knelkoppeling met een wartel van een 1/2 knelkoppeling? Ik heb hier zelf niet zo'n goed gevoel bij.

Misschien zou een alternatief met flare verloop kunnen, vanaf de buitenunit wordt het dan:
- 1/2 knelkoppeling
- 1/2 koper buis van bv 0.5 m
- 1/2 knelkoppeling
- 1/2 naar 3/8 flare verloop: [Afbeelding]
- 3/8 knelkoppeling

Ook deze oplossing vind ik een beetje gepruts.

Misschien moet ik wel gewoon het gereedschap voor de flares aanschaffen. In totaal zou ik ook al 120 euro aan Serto koppelingen kwijt zijn.
Kun je niet gewoon zo'n Danfoss soldeerkoppeling op die verloop van je Daikin zetten :?

Of wil je niet (laten) solderen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oldchatterman
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 09-02 10:16
Dat zou waarschijnlijk wel het makkelijkste zijn, maar ik ken niemand in mijn omgeving die op korte termijn zo'n koppeling zou kunnen solderen en heb er zelf de spullen niet voor. De installateurs die ik ken zijn enorm druk en 1 koppeling solderen is niet iets waar je speciaal voor langs wil komen.

Check ook even Zeehond in "Het grote airconditioning topic - Deel 2"

[ Voor 15% gewijzigd door Zeehond op 04-07-2020 22:25 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20:03
Wanneer je een airco wil is het ook beter om die in de winter te installeren dan in het "hoogseizoen" die van mij heb ik ook gewoon in hartje winter laten installeren toen airco monteurs in de rij stonden en de tijd namen.

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fmrama
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 22:17
Marcella4 schreef op zaterdag 4 juli 2020 @ 02:44:
Effen een vraagje : wij hebben airco laten installeren in de slaapkamer en woonkamer .... Nu hebben we een probleem met die van de slaapkamer , we zetten airco op , na een tijdje zetten we die af , en gek genoeg begint die airco na een tijdje te tikken om de minuut en dat enkele uren lang .... Wat is hier aan de hand ? Ze vinden niet wat het zou kunnen zijn ? Iemand een idee ???
Het gekke is , met het toestel in de living hebben we dit probleem niet ...
Er is denk al door de installateur naar gekeken? Wellicht zit er ergens iets te strak bevestigd. Een tik van de plastic kap oid. Die bij temperatuurverschil gaat tikken. Je kunt de kap er eens aflaten en kijken/horen waar de tik zit. Zet hem eens op verwarmen! Tikt het dan ook? Je zult zo stapje bij stapje dingen moeten uit proberen om de oorzaak te achterhalen. Schroefjes die je ziet als de kap eraf is, even een tikje lossen en ligt vastzetten. Kan ook wel de spanning uit het geheel halen,

[ Voor 6% gewijzigd door fmrama op 04-07-2020 19:43 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Marcella4 schreef op zaterdag 4 juli 2020 @ 02:44:
Effen een vraagje : wij hebben airco laten installeren in de slaapkamer en woonkamer .... Nu hebben we een probleem met die van de slaapkamer , we zetten airco op , na een tijdje zetten we die af , en gek genoeg begint die airco na een tijdje te tikken om de minuut en dat enkele uren lang .... Wat is hier aan de hand ? Ze vinden niet wat het zou kunnen zijn ? Iemand een idee ???
Het gekke is , met het toestel in de living hebben we dit probleem niet ...
Condens wat er nog afvalt? Als ik een week weg ga zet ik hem op 'fan only' en dan een uur later uit. Dan blaast hij de boel mooi droog.

Verder laat ik hem gewoon de hele zomer draaien. Ja, ook tijdens het slapen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedfightserv
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 03-05 00:36
*knip* check even de topicwarning of Zeehond in "Het grote airconditioning topic - Deel 2"

[ Voor 81% gewijzigd door Zeehond op 04-07-2020 22:24 ]

30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jwakie
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 30-04 12:05
mr_evil08 schreef op zaterdag 4 juli 2020 @ 19:15:
Wanneer je een airco wil is het ook beter om die in de winter te installeren dan in het "hoogseizoen" die van mij heb ik ook gewoon in hartje winter laten installeren toen airco monteurs in de rij stonden en de tijd namen.
Dit ga ik ook doen. De zomer is nu toch niet zo lang meer. Ik heb echt liever dat ze de tijd nemen om de boel zo netjes mogelijk weg te werken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TvanW
  • Registratie: Augustus 2017
  • Niet online
TvanW schreef op zaterdag 4 juli 2020 @ 10:52:
Voor onze vrijstaande woning (1998) denken wij aan een multi split airco in de slaapkamer (ca. 40m3, op oost) en keuken/woonkamer (ca. 125m3 op noord en oost) beide op de begane grond.
Buiten unit aan buitenzijde (op oost) op ca. 1 meter hoogte naar slaapkamer dan naar woonkamer/keuken (andere kant binnenmuur).
In totaal ca. 8 meter leidingwerk, 1 buitenmuur boring en 1 binnenmuur boring, natuurlijke afvoer condenswater (verstandig ?)

1e offerte (Toshiba) ontvangen.
Buitenunit:
RAS-2M14U2AV koelvermogen 4,0 kW, verwarmingsvermogen 4,4 kW

Binnenunit slaapkamer:
RAS-B07J2KVSG koervermogen 2,0 kW, verwarmingsvermogen 2,5 kW

Binnenunit woonkamer/keuken:
RAS-B13J2KVSG koervermogen 3,5 kW, verwarmingsvermogen 4,2 kW

Totaal 3800 euro incl. materialen in installatie, excl. wifi (250 euro, dat lijkt mij wel heel veel geld)

Schieten maar :)
Niemand :?

9000 Wp (6800 West + 2200 Oost) / Loria 6010 duo WP / Gasloos sinds 24-11-2017


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
jwakie schreef op zaterdag 4 juli 2020 @ 21:28:
[...]

Dit ga ik ook doen. De zomer is nu toch niet zo lang meer. Ik heb echt liever dat ze de tijd nemen om de boel zo netjes mogelijk weg te werken.
Niet zo lang meer? We zijn toch nog niet op de helft? Vorig jaar eind juli heeft de zon nog z'n best gedaan iedereen dood te branden hier

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jwakie
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 30-04 12:05
kabeltjekabel schreef op zaterdag 4 juli 2020 @ 23:08:
[...]


Niet zo lang meer? We zijn toch nog niet op de helft? Vorig jaar eind juli heeft de zon nog z'n best gedaan iedereen dood te branden hier
Als ik naar de weervoorspellingen kijk dan zie ik dat tot 18 juli de temperatuur nauwelijks boven de 20 komt en max 23. Die 1,5 maand lukt me nog wel. Buiten dat, de aircoboer hier heeft 6 weken nodig. Dan is het eind augustus.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
jwakie schreef op zaterdag 4 juli 2020 @ 23:25:
[...]

Als ik naar de weervoorspellingen kijk dan zie ik dat tot 18 juli de temperatuur nauwelijks boven de 20 komt en max 23. die 1,5 maand lukt me nog wel. Buiten dat, de aircoboer hier heeft 6 weken nodig. Dan is het eind augustus.
Hopelijk blijft het zo de ganse rest van de zomer. Liefst ook met lekker droge lucht en 's nachts regen. :>

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Speedfightserv
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 03-05 00:36
Kan je niet af met 2 buitenunits? Vaak goedkoper dan multisplit.

Toshiba is naar mijn weten prima spul maar in dit topic komt het meeste Mitsubishi Heavy Industries en Daikin voorbij. Daarom heb je waarschijnlijk nog niet veel reacties op je vraag gehad :)

30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dolbyadt
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 16-01 16:24
@jwakie De echte zomer moet nog komen. Let maar op. De echte warme dagen komen nog eind juli en Augustus. :9
jwakie schreef op zaterdag 4 juli 2020 @ 21:28:
[...]

Dit ga ik ook doen. De zomer is nu toch niet zo lang meer. Ik heb echt liever dat ze de tijd nemen om de boel zo netjes mogelijk weg te werken.

SolarEdge SE3000HD Wave Totaal 3600WP (ZO 180°) 35°Dak. Daikin Pefera FTXM35n - RXM35N 3,5Kw, LG S09ET Split Airco 2,5KW


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jwakie
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 30-04 12:05
Dolbyadt schreef op zaterdag 4 juli 2020 @ 23:40:
@jwakie De echte zomer moet nog komen. Let maar op. De echte warme dagen komen nog eind juli en Augustus. :9


[...]
Ik zit niet voor niks in deze topic. Ik probeer mezelf hier publiekelijk gerust te stellen. :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rupsen
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 01-05 14:03
Wat is precies je vraag in je eerste post?

Klinkt wel als een redelijke prijs. Ik heb verder niet echt een idee van de prijzen van Toshiba

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • nuffy
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 18:00
TvanW schreef op zaterdag 4 juli 2020 @ 10:52:
Voor onze vrijstaande woning (1998) denken wij aan een multi split airco in de slaapkamer (ca. 40m3, op oost) en keuken/woonkamer (ca. 125m3 op noord en oost) beide op de begane grond.
Buiten unit aan buitenzijde (op oost) op ca. 1 meter hoogte naar slaapkamer dan naar woonkamer/keuken (andere kant binnenmuur).
In totaal ca. 8 meter leidingwerk, 1 buitenmuur boring en 1 binnenmuur boring, natuurlijke afvoer condenswater (verstandig ?)

1e offerte (Toshiba) ontvangen.
Buitenunit:
RAS-2M14U2AV koelvermogen 4,0 kW, verwarmingsvermogen 4,4 kW

Binnenunit slaapkamer:
RAS-B07J2KVSG koervermogen 2,0 kW, verwarmingsvermogen 2,5 kW

Binnenunit woonkamer/keuken:
RAS-B13J2KVSG koervermogen 3,5 kW, verwarmingsvermogen 4,2 kW

Totaal 3800 euro incl. materialen in installatie, excl. wifi (250 euro, dat lijkt mij wel heel veel geld)

Schieten maar :)
Prijzen zijn zeer variabel , de montage is een verdien model wat van €400-1400 uiteenloopt.
Bij de een is alles inclusief en de ander betaal je voor elke meter/handeling.
Dus waar hecht je waarde aan ? wil je een fatsoenlijk bedrijf of wil je hem snel gemonteerd ? hecht je waarde aan bepaald merk of bepaalde eigenschappen?

De prijzen voor multisplit zijn sowieso hoger dan 2 losse units . Voor toshiba zelf geen idee maar hier kost dezelfde daikin setup 3699 dus zou hier wat afkunnen qua positionering van t merk

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TvanW
  • Registratie: Augustus 2017
  • Niet online
Wat denken jullie van 250 euro voor WiFi op een Toshiba multisplit....zag aanbod op internet https://webwinkel.vincecl...bediening-ras-rav-inbouw/ van 85 euro excl. Btw....kan ik dat zo gebruiken?

[ Voor 21% gewijzigd door TvanW op 05-07-2020 10:42 ]

9000 Wp (6800 West + 2200 Oost) / Loria 6010 duo WP / Gasloos sinds 24-11-2017


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vverdouw
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 02-11-2022

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • matthijst
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15-02 10:35
Soortgelijke offertes gehad, maar dan met een Daisekai voor woonkamer en een 5.1 buitenunit:
4300 inclusief.
4500 inclusief.

Beide exclusief wifi (zou 95 per stuk kosten), je hebt op elke binnenunit een module nodig.
Dus qua kosten komt het aardig oveereen.

Wat wel apart is, is dat bv @nuffy voor 3700 Daikin heeft. Die zouden duurder zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rupsen
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 01-05 14:03
TvanW schreef op zondag 5 juli 2020 @ 10:08:
Wat denken jullie van 250 euro voor WiFi op een Toshiba multisplit....zag aanbod op internet van 85 euro excl. Btw....kan ik dat zo gebruiken?
Als je een link post naar de desbetreffende site dan kunnen we ook kijken of dat kan.... 8)7

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TvanW
  • Registratie: Augustus 2017
  • Niet online
rupsen schreef op zondag 5 juli 2020 @ 10:31:
[...]

Als je een link post naar de desbetreffende site dan kunnen we ook kijken of dat kan.... 8)7
Done !....vergeef mijn lompheid ;)

9000 Wp (6800 West + 2200 Oost) / Loria 6010 duo WP / Gasloos sinds 24-11-2017


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rupsen
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 01-05 14:03
Als je weet welk type je krijgt weet je of het kan
Geschikt voor type
RAS-PKVPG ( Daiseikai ), RAS-PKVSG ( Shorai 18,22,24), RAS-J2KVG ( Seiya)

[ Voor 4% gewijzigd door rupsen op 05-07-2020 12:03 ]


Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • Edmin
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 01-05 16:57

Edmin

Crew Council

get on my horse!

Zo, mijn projectje is eindelijk (zo goed als) klaar dus ik deel mijn bevindingen hier even.
Allereerst nog even mijn plannetje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7-MqaqwghNtnFFExYa7H5gMLFo8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/sbhh8pkpNchnfCRsflzSIz44.png?f=user_large

Twee 4KW buitenunits (eerst op rode locatie in tekening, later op blauwe locatie), vier 2KW binnenunits.

Resultaat:
SLK1
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l_NStn7tZY8ROJ2--2_Q1n3bgDc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/psZ9Y4iIfKlfvpy5geUSPSyJ.jpg?f=user_large

De doorvoer van SLK1 naar SLK2 gaat via de CV ruimte. De condensafvoer blijft in deze ruimte achter:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CdBhx31Vyhr8x6oIP8WoPiqjDu8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/GEODVw3Pi7ONZDbHKDflyHPT.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B5jiGHPa_ShKCM8djxOwaUQQag4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/X2PBoEEUf8dlHnyRM3WvT2Ww.jpg?f=user_large

In SLK2 gaan de leidingen boven een koof langs de muur de hoek om:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1utNWLuLBfr1_-2t6-aomyqk9UY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/DIYjQnOBX7YZ3U9OhCTMLrjx.jpg?f=user_large

Leidingen achter de radiator langs en vervolgens samengevoegd met de unit in SLK2:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jl2GzwXjYsBvEen4YHpAm2_WdNU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/RCL8Dtxn1oy6wqUnrkIrRuRh.jpg?f=user_large

In SLK3 lopen de twee leindingen in een 75mm goot achter die radiator langs om vervolgens naar buiten door de gevel te gaan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lGcqJvcHKBDgZRghw_awp68_RLo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/8JkBv5RqGNqw9k7ldLrymI3d.jpg?f=user_large

Aan de andere kant van SLK3 hangt de derde unit. Leiding door de vaste kast en daar naar buiten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7nMvOa2xDmaHufdf7epeMcEG13U=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/S52PFAT6kTH8jclZrh3Vn28s.jpg?f=user_large

En in SLK4 ook door de vaste kast naar buiten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jAQdeuG6q5jvRldJPgHt0Xpr3dw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/NgpAWTmRlALWWjYwe58RN6ob.jpg?f=user_large

Die laatste twee komen hier onder de dakrand uit. Hier moet ik de kappen en deksel op de goot nog plaatsen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ih5tRimcyAPUDHUWPAQd6cKvmd0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3oTppFm9nXgmkvj1e5VfgMTR.jpg?f=user_large

En tenslotte de twee units met op de achtergrond de geveldoorvoer uit SLK2 en de werkschakelaar die ik ook vanuit de vaste kast in SLK2 heb aangelegd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RbVgVDYBZZ3EAHfMrzM-MPCKZtE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Zv3WPhdcA0f2eokQPUvZxUkm.jpg?f=user_large


Kostenoverzicht
Aanschaf airco€ 3100
Materialen afwerking€ 300
Arbeid boringen€ 130
Arbeid aansluiten, vacumeren€ 960
Materialen aansluiting€ 490
Totaal€ 4980


Nog een paar kleine puntjes op de i en het is helemaal af. Ik ben er in ieder geval erg tevreden over en ik denk niet dat ik het voor deze prijs in één keer ergens had kunnen afnemen. De offertes die ik ontving waren allemaal minstens 1000 euro duurder en daarin waren in mijn ogen nooit voldoende posten opgenomen om dat werk binnendoor goed uit te voeren. 8)

Tips:
Je kunt echt een heleboel zelf!
Airco uit het buitenland is goed te doen, maar let wel op dat er een winterregeling op zit. Dat wil met units uit Zuid Europa nog wel eens ontbreken.
Als je het zelf doet: neem de tijd.
Laat specialistisch werk door profs doen. Dat gaat sneller en kost je onderaan de streep niets meer. Ik heb 7 boringen voor 130 euro laten uitvoeren. Dat is ongeveer net zo duur als het huren van de machine zelf.

[ Voor 5% gewijzigd door Edmin op 05-07-2020 12:27 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rupsen
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 01-05 14:03
Winter regeling heb je alleen nodig als je in de winter ook koelt, bijvoorbeeld in serverruimtes.

Is nog een aardig bedrag voor alleen aansluiten en vacuumeren. Als ik dat kan vragen dan vind ik het ook niet erg als iemand zelf de spullen regelt :P

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Nu heb je haakse stekkers op z'n kop hangen, (en tevens klasse 1 apparatuur in ongeaard wcd zo te zien); ik zou de wcd's dan even 90 graden draaien (en van RA voorzien).

Je hebt de werkschakelaar ook vanaf SLK2 gedaan zeg je; maar heb je daar wel randaarde bij?

Die leidingen achter de radiator langs belemmeren de warmteafgifte van de radiator. Maar ik gok zo dat je die toch niet echt meer gaat gebruiken?

RA wcd's zijn trouwens sowieso veiliger. Ik zie dat je van die kinderbeveiligingen in de wcd's geplakt hebt, maar dat oude type zonder RA is dusdanig ondiep dat je met de pennen van een stekker al contact kunt maken en dan achterlangs alsnog de pennen kunt aanraken. RA wcd's liggen dieper; daar kan dat niet.

Mooi fotoverslag :)

[ Voor 23% gewijzigd door kabeltjekabel op 05-07-2020 13:05 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • royhoi
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 01-05 08:11

royhoi

-

Hebben die daikins geen condensor van koper?

[ Voor 20% gewijzigd door royhoi op 05-07-2020 13:20 ]

K


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Edmin
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 01-05 16:57

Edmin

Crew Council

get on my horse!

kabeltjekabel schreef op zondag 5 juli 2020 @ 13:02:
[...]


Nu heb je haakse stekkers op z'n kop hangen, (en tevens klasse 1 apparatuur in ongeaard wcd zo te zien); ik zou de wcd's dan even 90 graden draaien (en van RA voorzien).
Ja, één van die dingen waar je pas achter komt als het af is. RA bijtrekken was een issue, maar door deze klus inmiddels makkelijker te doen.
Je hebt de werkschakelaar ook vanaf SLK2 gedaan zeg je; maar heb je daar wel randaarde bij?
Uiteraard :) Heb er de halve vliering voor open moeten trekken, maar dan heb je ook wat.
Die leidingen achter de radiator langs belemmeren de warmteafgifte van de radiator. Maar ik gok zo dat je die toch niet echt meer gaat gebruiken?
Verminderde warmteafgigte is wel heel theoretisch hoor. De radiatoren waar het om gaat worden zelfden gebruikt en dan nog maar heel zachtjes. Ik maak me daar niet al te veel zorgen over. En als het toch tegen zit, dan idd verwarmen met de A/C :)
RA wcd's zijn trouwens sowieso veiliger. Ik zie dat je van die kinderbeveiligingen in de wcd's geplakt hebt, maar dat oude type zonder RA is dusdanig ondiep dat je met de pennen van een stekker al contact kunt maken en dan achterlangs alsnog de pennen kunt aanraken. RA wcd's liggen dieper; daar kan dat niet.
Eens. Ik woon hier nu twee jaar en dat zijn van die zaken waar ik me van het begin over verbaasd heb. Maar goed, er moest zoveel gebeuren aan dit huis dat het niet de hoogste prioriteit heeft. Langzamerhand komen ook dit soort aanpassingen in beeld.
Mooi fotoverslag :)
Thx :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Edmin
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 01-05 16:57

Edmin

Crew Council

get on my horse!

rupsen schreef op zondag 5 juli 2020 @ 12:46:
Winter regeling heb je alleen nodig als je in de winter ook koelt, bijvoorbeeld in serverruimtes.
Helder, dank!
Is nog een aardig bedrag voor alleen aansluiten en vacuumeren. Als ik dat kan vragen dan vind ik het ook niet erg als iemand zelf de spullen regelt :P
Tsja. Ze zijn er met 2 man de hele dag mee bezig geweest en de andere aanbiedingen waren een klap duurder. Kwestie van Vraag & Aanbod. Ik vond het ook niet heel goedkoop, maar uiteindelijk had ik ook dat niet zelf kunnen doen. Te veel bochtenwerk, alles gesoldeerd. Een eenvoudiger installatie had ik zelf wel aangedurfd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Edmin
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 01-05 16:57

Edmin

Crew Council

get on my horse!

royhoi schreef op zondag 5 juli 2020 @ 13:19:
[...]


Hebben die daikins geen condensor van koper?
AFAIK wel, maar zit er een coating op.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Topicstarter
Heb eigenlijk nog nooit een condensor gezien die niet voorzien is van zo’n groenachtige coating? Dacht dat dat standaard was :p

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • royhoi
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 01-05 08:11

royhoi

-

Glashelder schreef op zondag 5 juli 2020 @ 13:40:
Heb eigenlijk nog nooit een condensor gezien die niet voorzien is van zo’n groenachtige coating? Dacht dat dat standaard was :p
Nope bij bijvoorbeeld LG is die koper kleurig maar dat is waarschijnlijk gewoon de kleur die hun voor de coating gekozen hebben.

Trouwens maandag mijn LG PC24SQ ophalen 😀

K


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tsurany
  • Registratie: Juni 2006
  • Niet online

Tsurany

⭐⭐⭐⭐⭐

@Edmin netjes gedaan. Zie alleen dat je veel achter radiatoren hebt weggewerkt, wil je die niet op termijn verwijderen? Juist omdat verwarmen ook eenvoudig en zuinig gaat met een airco willen wij, in ieder geval op de bovenverdieping, alle radiatoren verwijderen.

SMA SB5.0 + 16x Jinko 310wp OWO + 10x Jinko 310wp WNW |--|--| Daikin 4MXM68N + 1x FTXA50AW + 3x FTXM20N


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • FeaR
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 02:29

FeaR

In GoT we trust

Edmin schreef op zondag 5 juli 2020 @ 12:25:
Zo, mijn projectje is eindelijk (zo goed als) klaar dus ik deel mijn bevindingen hier even.
Koning Kabelgoot 8)

Some people just need a high-five.... In the face.... With a chair.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Edmin
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 01-05 16:57

Edmin

Crew Council

get on my horse!

Tsurany schreef op zondag 5 juli 2020 @ 14:00:
@Edmin netjes gedaan. Zie alleen dat je veel achter radiatoren hebt weggewerkt, wil je die niet op termijn verwijderen? Juist omdat verwarmen ook eenvoudig en zuinig gaat met een airco willen wij, in ieder geval op de bovenverdieping, alle radiatoren verwijderen.
De CV installatie hier in huis is... ingewikkeld. Veel vertakkingen, 13 radiatoren, vloerverwarming als bijverwarming, zoneregelingen. En dat allemaal geregeld via de huisautomatisering. En zoals je aan SLK2 misschien kunt zien zijn de leidingen soms weggewerkt in een koof. De radiatoren weghalen zou heel weinig opleveren. Het oogt wellicht meer open, maar levert geen echte winst op qua ruimte. Energie verbruikt het nauwelijks, want het wordt bijna niet gebruikt. En gebruiksgemak is geregeld via HASS, dus niet van toepassing.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rupsen
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 01-05 14:03
royhoi schreef op zondag 5 juli 2020 @ 13:51:
[...]

Nope bij bijvoorbeeld LG is die koper kleurig maar dat is waarschijnlijk gewoon de kleur die hun voor de coating gekozen hebben.

Trouwens maandag mijn LG PC24SQ ophalen 😀
Bij LG is die koperkleurig omdat zij de condensors standaard coaten. De andere merken hebben dat niet dus dat is de "normale" blauwige kleur.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • royhoi
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 01-05 08:11

royhoi

-

rupsen schreef op zondag 5 juli 2020 @ 14:21:
[...]

Bij LG is die koperkleurig omdat zij de condensors standaard coaten. De andere merken hebben dat niet dus dat is de "normale" blauwige kleur.
Maar lg zijn condensors zijn wel 100% van koper voor zover ik weet.

K


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rupsen
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 01-05 14:03
Die lamellen zijn volgens mij nooit van koper maar bijna altijd van heel dun aluminium oid

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Edmin
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 01-05 16:57

Edmin

Crew Council

get on my horse!

Lamellen van koper maken zou ook geen zin hebben. Daar wordt de boel alleen maar duurder van zonder dat het effect heeft.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Topicstarter
rupsen schreef op zondag 5 juli 2020 @ 14:21:
[...]

Bij LG is die koperkleurig omdat zij de condensors standaard coaten. De andere merken hebben dat niet dus dat is de "normale" blauwige kleur.
Heeft LG dan een andere coating dan de rest of heeft de rest geen coating?

Wat is dat blauwkleurige dan?

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Glashelder schreef op zondag 5 juli 2020 @ 14:45:
[...]

Heeft LG dan een andere coating dan de rest of heeft de rest geen coating?

Wat is dat blauwkleurige dan?
Hydrophilic blue fin coating.

Kaal koper wordt natuurlijk binnen no-time groen en kaal alu gaat ook rotten. Het gaat nog harder rotten als twee verschillende metalen tegen elkaar aan zitten (galvanische corrosie). Aan de kust gaat het nog harder. Oplossing; alles coating zodat het geen contact met elkaar heeft of zodat er absoluut geen (zout) water bij komt.

Iedereen die zo'n aluminium fiets heeft waar alles met RVS aan vast geschroefd is weet ook wat er gebeurd na verloop van tijd als je geen montagepasta gebruikt hebt... die inbusbout gaat er niet meer uit komen... de kap knapt er af of de inbus draait rond; maar de bout zit volledig vastgerot in het aluminium.

[ Voor 58% gewijzigd door kabeltjekabel op 05-07-2020 18:02 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rupsen
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 01-05 14:03
Glashelder schreef op zondag 5 juli 2020 @ 14:45:
[...]

Heeft LG dan een andere coating dan de rest of heeft de rest geen coating?

Wat is dat blauwkleurige dan?
LG heeft idd wel standaard een betere coating er op zitten. Waartegen precies weet ik niet, maar onder andere zulte zee lucht.

Ik heb van Mitsubishi Electric ook wel eens speciaal gecoate buitendelen geplaatst in een ruimte waar H2S gas aanwezig was. Het probleem is dan alleen dat het messing in de unit niet gecoat is en dat vreet ook gewoon weg. Maar de condensor is daarentegen natuurlijk wel het kwetsbaarst. Die koperen leidingen die door die lamellen lopen hebben een hele dunne wanddikte.

Heel toevallig heb ik afgelopen week 4 LG buitendelen gedemonteerd die ook in zo'n ruimte stonden. De condensor was nog helemaal mooi, de koperen leidingen in de unit zagen er wat minder uit :F

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Theo
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 21:29

Theo

moederbord

Ik heb een houten dakkapel van 7 meter breed waar twee Fujitsu buitenunits op staan. Deze staan op holle balken en rubberen matten op het dakleer, maar zorgen desondanks toch voor wat contactgeluid naar de kamers onder dat platte dak in de vorm van de zware en diepe brommen. Op zich niet zo heel erg, er zit toch alleen maar een hobbykamer en een badkamer onder.

Omdat ik toch eens wilde weten of ik de brom kon verminderen was ik wat rond aan het kijken:
- Een stapel stoeptegels op het dak zou kunnen werken, alleen geen idee hoe leuk het dak dat vindt als er 'even' 100 kg aan stoeptegels permanent op worden geplaatst. Plus, ik heb geen zin om zoveel gewicht via de ladder het dak op te krijgen.
- De trillingsdempers die verkrijgbaar zijn die zijn niet goedkoop; 50-100 euro ben je al snel kwijt voor twee buitenunits. Bovendien is er zoveel te krijgen dat het een 'trial and error' zal worden met veel spullen bestellen, en veel ook weer terug moeten sturen.

Ik had nog een plaat van 4 cm piepschuim liggen van 50 bij 100 cm. Deze heb ik in vier stroken gesneden en onder de buitenunits geplaatst zodat deze nu op EPS staan. En dit werkt verrassend goed! En qua kosten is het bijna niks; een pak met 6 platen kosten bij de bouwmarkt nog geen 10 euro.

Dus een tip voor een buitenunit op een plat dak; gebruik gewoon piepschuim!

7400 Wp op het dak


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Edmin
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 01-05 16:57

Edmin

Crew Council

get on my horse!

Piepschuim is niet echt waterbestendig. Het zal gaan verweken en rot zo onder de units vandaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fmrama
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 22:17
Edmin schreef op zondag 5 juli 2020 @ 21:06:
Piepschuim is niet echt waterbestendig. Het zal gaan verweken en rot zo onder de units vandaan.
Dus effe in een komo zak doen, denk ik dan? Blijven ze droog.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Guldan
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 04-05 01:32

Guldan

Thee-Nerd

@Edmin Is een plaatje pir geen alternatief dan? Ff op marktplaats zoeken naar iemand met een restplaatje.

You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Edmin
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 01-05 16:57

Edmin

Crew Council

get on my horse!

Guldan schreef op zondag 5 juli 2020 @ 21:43:
@Edmin Is een plaatje pir geen alternatief dan? Ff op marktplaats zoeken naar iemand met een restplaatje.
Wellicht. Maar voor die paar tientjes zou ik niet gaan lopen rotzooien. Gewoon een setje bigfoots oid kopen en je hebt er geen omkijken naar.
Zelf heb ik om die reden antitrillingsrubber, stoeptegels en bigfoots gestapeld. Je dak is normaalgesproken tenminste met 300Kg/m belastbaar. Een buitenunit is meestal ongeveer 40Kg.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20:03
Theo schreef op zondag 5 juli 2020 @ 20:59:
Ik heb een houten dakkapel van 7 meter breed waar twee Fujitsu buitenunits op staan. Deze staan op holle balken en rubberen matten op het dakleer, maar zorgen desondanks toch voor wat contactgeluid naar de kamers onder dat platte dak in de vorm van de zware en diepe brommen. Op zich niet zo heel erg, er zit toch alleen maar een hobbykamer en een badkamer onder.

Omdat ik toch eens wilde weten of ik de brom kon verminderen was ik wat rond aan het kijken:
- Een stapel stoeptegels op het dak zou kunnen werken, alleen geen idee hoe leuk het dak dat vindt als er 'even' 100 kg aan stoeptegels permanent op worden geplaatst. Plus, ik heb geen zin om zoveel gewicht via de ladder het dak op te krijgen.
- De trillingsdempers die verkrijgbaar zijn die zijn niet goedkoop; 50-100 euro ben je al snel kwijt voor twee buitenunits. Bovendien is er zoveel te krijgen dat het een 'trial and error' zal worden met veel spullen bestellen, en veel ook weer terug moeten sturen.

Ik had nog een plaat van 4 cm piepschuim liggen van 50 bij 100 cm. Deze heb ik in vier stroken gesneden en onder de buitenunits geplaatst zodat deze nu op EPS staan. En dit werkt verrassend goed! En qua kosten is het bijna niks; een pak met 6 platen kosten bij de bouwmarkt nog geen 10 euro.

Dus een tip voor een buitenunit op een plat dak; gebruik gewoon piepschuim!
Euhm eerst zeg je het is niet erg, en later ga je alsnog aanpassingen maken om het geluid te verminderen? 8)7

Wat is het nou, dus je vind het wel erg het geluid. O-)

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
royhoi schreef op zondag 5 juli 2020 @ 13:19:
[...]


Hebben die daikins geen condensor van koper?
Jawel, alleen is het aluminium van de lamellen, over het koper getrokken. Dit geeft een betere overdracht.
Is eigenlijk bij iedere condensor op deze manier gedaan. Koperen lamellen kom je nooit tegen op een airco.

Nagenoeg iedere fabrikant brengt een bepaalde coating aan, maar dat stelt weinig voor. Bij LG is hij goudkleurig, maar rot binnen de kortste keren weg, inclusief de hele buitenunit. Vreselijke slechte kwaliteit poedercoating van unit en kleurtje van de condensor is zeer snel verdwenen.

Bij de meeste merken is het een kleurloze coating.

[ Voor 31% gewijzigd door Oxellaar op 05-07-2020 23:14 ]

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Murrays
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 03-05 07:33
Even een vraagje hier in het airco topic. Aangezien de vrouw des huizes zo min mogelijk kabelgoten tegen het huis aan wil is het idee om de airco leidingen in het split te leggen. We hebben om ons huis split liggen. Wat is hierin jullie advies. Is dat te doen of echt af te raden? De leidingen sowieso intapen met isolatietape lijkt me een goed idee verder nog tips?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Murrays schreef op zondag 5 juli 2020 @ 23:12:
Even een vraagje hier in het airco topic. Aangezien de vrouw des huizes zo min mogelijk kabelgoten tegen het huis aan wil is het idee om de airco leidingen in het split te leggen. We hebben om ons huis split liggen. Wat is hierin jullie advies. Is dat te doen of echt af te raden? De leidingen sowieso intapen met isolatietape lijkt me een goed idee verder nog tips?
Koelleidingen in de grond, of split, altijd in een waterdichte mantelbuis leggen. Je wilt absoluut geen vocht in de isolatie hebben.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Guldan schreef op zondag 5 juli 2020 @ 21:43:
@Edmin Is een plaatje pir geen alternatief dan? Ff op marktplaats zoeken naar iemand met een restplaatje.
@Theo; XPS; kan wel tegen water en ook beter bestand tegen de drukkracht van de buitenunit.

[ Voor 16% gewijzigd door kabeltjekabel op 06-07-2020 00:45 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
rupsen schreef op zondag 5 juli 2020 @ 18:50:
[...]

LG heeft idd wel standaard een betere coating er op zitten. Waartegen precies weet ik niet, maar onder andere zulte zee lucht.

Ik heb van Mitsubishi Electric ook wel eens speciaal gecoate buitendelen geplaatst in een ruimte waar H2S gas aanwezig was. Het probleem is dan alleen dat het messing in de unit niet gecoat is en dat vreet ook gewoon weg. Maar de condensor is daarentegen natuurlijk wel het kwetsbaarst. Die koperen leidingen die door die lamellen lopen hebben een hele dunne wanddikte.

Heel toevallig heb ik afgelopen week 4 LG buitendelen gedemonteerd die ook in zo'n ruimte stonden. De condensor was nog helemaal mooi, de koperen leidingen in de unit zagen er wat minder uit :F
Oxellaar schreef op zondag 5 juli 2020 @ 23:09:
[...]

Jawel, alleen is het aluminium van de lamellen, over het koper getrokken. Dit geeft een betere overdracht.
Is eigenlijk bij iedere condensor op deze manier gedaan. Koperen lamellen kom je nooit tegen op een airco.

Nagenoeg iedere fabrikant brengt een bepaalde coating aan, maar dat stelt weinig voor. Bij LG is hij goudkleurig, maar rot binnen de kortste keren weg, inclusief de hele buitenunit. Vreselijke slechte kwaliteit poedercoating van unit en kleurtje van de condensor is zeer snel verdwenen.

Bij de meeste merken is het een kleurloze coating.
Lol, de tegenstellingen :P

Ik kan proefondervindelijk zeggen dat mijn Daikin buitenunit al enkele honderden keren is natgesproeid met kraanwater (en weer opgedroogd) en er nog prima uitziet :P

De zwarte dakdoorvoeren beginnen qua kleur wel steeds meer op de Daikin te lijken

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
kabeltjekabel schreef op maandag 6 juli 2020 @ 00:42:
[...]


[...]


Lol, de tegenstellingen :P

Ik kan proefondervindelijk zeggen dat mijn Daikin buitenunit al enkele honderden keren is natgesproeid met kraanwater (en weer opgedroogd) en er nog prima uitziet :P

De zwarte dakdoorvoeren binnen qua kleur wel steeds meer op de Daikin te lijken
De tegenstelling snap ik niet echt, waarschijnlijk wekt het sjieke kleurtje van de coating bij LG de indruk dat het sterk zou zijn.
Maar dat is het absoluut niet, maar LG hoort ook niet in het rijtje Mitsubishi, Daikin en andere Japanse merken thuis qua kwaliteit en prijs.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F6JXqs7cjUhhSSI_TTT5oSIFNIQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gu7MWVyuB4BeLe42EJLAsW1j.png?f=fotoalbum_large
Dit is een foto van 30 april 2019, van een LG, geplaatst in mei 2017.
De prachtige goudkleurige coating is verdwenen en buitendeel al flink geroest.
Buitendeel is onder garantie vervangen... Maar dat zal weinig nut hebben.
Nu staat deze unit in Zeeland, maar echt niet stijf aan de kust.

Zowel Samsung als LG, lopen op zulke punten echt dik achter op de A merken.
Ook de bescherming van elektronica, printplaten enz. is bij deze merken niet echt bijzonder goed.

Natuurlijk zullen er nu mensen gaan roepen, ik heb een LG en die is probleemloos na jaren.
Dat kan, maar mijn ervaring is dat er toch regelmatig wat onderdelen vervangen worden. Fan motoren en printplaten zie ik regelmatig liggen in het magazijn.

Van Mitsubishi electric, Daikin en andere Japanse merken, zelden of nooit. Die gaan ruim 15 jaar mee, zonder één keer te haperen.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Theo
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 21:29

Theo

moederbord

Edmin schreef op zondag 5 juli 2020 @ 21:06:
Piepschuim is niet echt waterbestendig. Het zal gaan verweken en rot zo onder de units vandaan.
Piepschuim niet helemaal waterbestendig daar had ik niet helemaal bij stilgestaan, ook omdat de plaat al een paar jaar buiten onder de overkapping ligt zonder aangetast te zijn. Wellicht binnenkort toch maar even de piepschuim van het dak verwijderen.
Edmin schreef op zondag 5 juli 2020 @ 22:03:
[...]

Wellicht. Maar voor die paar tientjes zou ik niet gaan lopen rotzooien. Gewoon een setje bigfoots oid kopen en je hebt er geen omkijken naar.
Zelf heb ik om die reden antitrillingsrubber, stoeptegels en bigfoots gestapeld. Je dak is normaalgesproken tenminste met 300Kg/m belastbaar. Een buitenunit is meestal ongeveer 40Kg.
Geen idee wat de belasting van het dak mag zijn; ook omdat het een warm dak is, en de isolatie dus tussen het dakleer en de draagbalken zit, en ik niet weet of de de vorige bewoners (die het dakkapel hebben laten plaatsen in eigen beheer) deze regels hebben aangehouden. . Met twee buitenunits zit je al snel op 200 kilo aan stoeptegels, bigfoots en buitenunits. En dat gewicht durf ik niet aan zonder bouwkundige verificatie...

Met het proberen van een bigfoot set start ik juist ook met een trial and error proces dat ik niet wil. Want idealiter werk je met een bigfoot die via een trildemper aan de buitenunit zit. Dat gaat voor twee units dus al snel meer dan 100 euro kosten, plus het vele uitproberen, zaken bestellen en daarna terugsturen. Dit terwijl ik nog een stuk piepschuim had liggen die ook (qua materiaal) zeer goed zorgt voor een akoestische ontkoppeling.
mr_evil08 schreef op zondag 5 juli 2020 @ 22:55:
[...]


Euhm eerst zeg je het is niet erg, en later ga je alsnog aanpassingen maken om het geluid te verminderen? 8)7

Wat is het nou, dus je vind het wel erg het geluid. O-)
Het geluid is niet erg, maar niks mis om het stiller te krijgen. Net als dat er niks mis is met de isolatie in huis, maar je toch aan het kijken bent wat je makkelijk kan verbeteren :P

7400 Wp op het dak


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dolbyadt
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 16-01 16:24
@royhoi Succes met het ophalen en plaatsen van je LG Airco Unit. :)
royhoi schreef op zondag 5 juli 2020 @ 13:51:
[...]

Nope bij bijvoorbeeld LG is die koper kleurig maar dat is waarschijnlijk gewoon de kleur die hun voor de coating gekozen hebben.

Trouwens maandag mijn LG PC24SQ ophalen 😀

SolarEdge SE3000HD Wave Totaal 3600WP (ZO 180°) 35°Dak. Daikin Pefera FTXM35n - RXM35N 3,5Kw, LG S09ET Split Airco 2,5KW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _Arthur
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 18:14

_Arthur

blub

Theo schreef op maandag 6 juli 2020 @ 07:51:
Piepschuim niet helemaal waterbestendig daar had ik niet helemaal bij stilgestaan, ook omdat de plaat al een paar jaar buiten onder de overkapping ligt zonder aangetast te zijn. Wellicht binnenkort toch maar even de piepschuim van het dak verwijderen.
Zoek een plaat XPS. XPS neemt geen vocht op. Echter hoe het zich na een tijd houd in de buitenlucht onbeschermd weet ik niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dolbyadt
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 16-01 16:24
@Oxellaar Mag ik vragen welke ervaringen je nog meer hebt. Omdat je een voorbeeld hebt over deze LG unit. En dat dit niet gebeurd met de Mitsubishi & Daikin?

Hier in de wijk hebben mensen al jaren Qlima, Zephire, Eurom, TCL & Samsung hangen zonder problemen. Waarom zouden andere merken behalve de Mitsubishi & Daikin dit niet kunnen zonder problemen?
Oxellaar schreef op maandag 6 juli 2020 @ 07:41:
[...]

De tegenstelling snap ik niet echt, waarschijnlijk wekt het sjieke kleurtje van de coating bij LG de indruk dat het sterk zou zijn.
Maar dat is het absoluut niet, maar LG hoort ook niet in het rijtje Mitsubishi, Daikin en andere Japanse merken thuis qua kwaliteit en prijs.

[Afbeelding]
Dit is een foto van 30 april 2019, van een LG, geplaatst in mei 2017.
De prachtige goudkleurige coating is verdwenen en buitendeel al flink geroest.
Buitendeel is onder garantie vervangen... Maar dat zal weinig nut hebben.
Nu staat deze unit in Zeeland, maar echt niet stijf aan de kust.

Zowel Samsung als LG, lopen op zulke punten echt dik achter op de A merken.
Ook de bescherming van elektronica, printplaten enz. is bij deze merken niet echt bijzonder goed.

Natuurlijk zullen er nu mensen gaan roepen, ik heb een LG en die is probleemloos na jaren.
Dat kan, maar mijn ervaring is dat er toch regelmatig wat onderdelen vervangen worden. Fan motoren en printplaten zie ik regelmatig liggen in het magazijn.

Van Mitsubishi electric, Daikin en andere Japanse merken, zelden of nooit. Die gaan ruim 15 jaar mee, zonder één keer te haperen.

SolarEdge SE3000HD Wave Totaal 3600WP (ZO 180°) 35°Dak. Daikin Pefera FTXM35n - RXM35N 3,5Kw, LG S09ET Split Airco 2,5KW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
fmrama schreef op zondag 5 juli 2020 @ 21:27:
[...]

Dus effe in een komo zak doen, denk ik dan? Blijven ze droog.
Een komo zak rot in een jaar weg, UV straling is je vijand. Ook isolatie kan niet tegen UV.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansvdo
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 07-12-2024
Oxellaar schreef op zondag 5 juli 2020 @ 23:16:
[...]

Koelleidingen in de grond, of split, altijd in een waterdichte mantelbuis leggen. Je wilt absoluut geen vocht in de isolatie hebben.
Ik zie regelmatig foto's dat de isolatie rond de koelleiding niet geheel is ingepakt tot aan de buitenunit, is dat dan ook niet goed? Ik zou denken dat die isolatie dan ook regelmatig nat regent in het Hollandsche weer met de kans dat er vocht in de isolatie gaat zitten?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dolbyadt
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 16-01 16:24
@hansvdo Ik zelf heb vanaf binnen unit naar de buiten unit mijn airco leidingen helemaal ingepakt met isolatie tape terwijl alles ook netjes in een kabel goot gemonteerd is. Zo staat het ook namelijk in de handleiding. ;)
hansvdo schreef op maandag 6 juli 2020 @ 11:22:
[...]


Ik zie regelmatig foto's dat de isolatie rond de koelleiding niet geheel is ingepakt tot aan de buitenunit, is dat dan ook niet goed? Ik zou denken dat die isolatie dan ook regelmatig nat regent in het Hollandsche weer met de kans dat er vocht in de isolatie gaat zitten?

SolarEdge SE3000HD Wave Totaal 3600WP (ZO 180°) 35°Dak. Daikin Pefera FTXM35n - RXM35N 3,5Kw, LG S09ET Split Airco 2,5KW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Dolbyadt schreef op maandag 6 juli 2020 @ 09:54:
@Oxellaar Mag ik vragen welke ervaringen je nog meer hebt. Omdat je een voorbeeld hebt over deze LG unit. En dat dit niet gebeurd met de Mitsubishi & Daikin?

Hier in de wijk hebben mensen al jaren Qlima, Zephire, Eurom, TCL & Samsung hangen zonder problemen. Waarom zouden andere merken behalve de Mitsubishi & Daikin dit niet kunnen zonder problemen?


[...]
Dat zeg ik toch duidelijk in mijn post?
De kwaliteit van Japanse merken is gewoon hoger dan uit Korea (Samsung/LG) En Chinese merken.

Dat is niet erg, daar is de prijs ook vaak naar.

Een daikin of ME unit roest gewoon niet of nauwelijks, zelfs niet na 10 jaar.
Ook de bescherming op pcbs is veel beter. Ze zien er ook veel netter en degelijker uit, dan de printen van bijvoorbeeld LG. Net als het verschil in kwaliteit van moederborden in pc's, van Asus zien er bijvoorbeeld erg degelijk en strak uit.

Dit is een LG print, ziet er veel minder degelijk uit als van ME.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kf_YrcrVfMqJqX5SnNezWGkXC0s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E7sd4NuC9Z2nwcAmKdlmDHcc.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb alleen geen foto's van ME printen... Logisch, want die gaan niet kapot :9
hansvdo schreef op maandag 6 juli 2020 @ 11:22:
[...]


Ik zie regelmatig foto's dat de isolatie rond de koelleiding niet geheel is ingepakt tot aan de buitenunit, is dat dan ook niet goed? Ik zou denken dat die isolatie dan ook regelmatig nat regent in het Hollandsche weer met de kans dat er vocht in de isolatie gaat zitten?
Ja... Veel bedrijven werken dat slecht af. Vogels bouwen er nesten van, het is niet uv bestendig en niet waterdicht na jaren in de buitenlucht.

[ Voor 14% gewijzigd door Oxellaar op 06-07-2020 12:03 ]

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • endless90
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 01-05 07:03
Oxellaar schreef op maandag 6 juli 2020 @ 11:44:
[...]

Dat zeg ik toch duidelijk in mijn post?
De kwaliteit van Japanse merken is gewoon hoger dan uit Korea (Samsung/LG) En Chinese merken.

Dat is niet erg, daar is de prijs ook vaak naar.

Een daikin of ME unit roest gewoon niet of nauwelijks, zelfs niet na 10 jaar.
Ook de bescherming op pcbs is veel beter. Ze zien er ook veel netter en degelijker uit, dan de printen van bijvoorbeeld LG. Net als het verschil in kwaliteit van moederborden in pc's, van Asus zien er bijvoorbeeld erg degelijk en strak uit.

Dit is een LG print, ziet er veel minder degelijk uit als van ME.
[Afbeelding]
Ik heb alleen geen foto's van ME printen... Logisch, want die gaan niet kapot :9
Interessant! Ik zou wel eens een PCB willen zien uit een ME unit. Waarschijnlijk past Mitsubishi conformal coating toe op hun PCB's, terwijl de andere (voornamelijke Chinese merken) dat niet doen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • royhoi
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 01-05 08:11

royhoi

-

Dolbyadt schreef op maandag 6 juli 2020 @ 09:30:
@royhoi Succes met het ophalen en plaatsen van je LG Airco Unit. :)


[...]
Thanks! Zal al mijn ervaring en foto’s hier delen! Afpersen en vacuümeren doe ik ook zelf.

K


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansvdo
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 07-12-2024
Dolbyadt schreef op maandag 6 juli 2020 @ 11:29:
@hansvdo Ik zelf heb vanaf binnen unit naar de buiten unit mijn airco leidingen helemaal ingepakt met isolatie tape terwijl alles ook netjes in een kabel goot gemonteerd is. Zo staat het ook namelijk in de handleiding. ;)
[...]
Ja dat had ik ook gelezen in de handleiding en was ik inderdaad ook van plan om dat helemaal te doen (ben nu met de installatie bezig).

Het viel me op dat ik vaak nog isolatie op foto's zag en ik vroeg me af wat het kwaad dan is wat er kan geschieden, leidingen kapot ofzo. Maar het gaat dan om isolatie die kapot gaat door vogeltjes en weer en wind en nog wel vervangen kan worden vermoed ik dan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dolbyadt
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 16-01 16:24
@hansvdo Ik heb inderdaad het gedeelte wat zeg maar buiten de kabel goot komt om de bocht te maken naar Buiten unit. Meedere malen ingetaped dus extra meer lagen zeg maar. Omdat dat gedeelte natuurlijk het meeste word aangetast door UV, weer en wind. (zie foto).

Foto van ingetaped airco leiding met isolatie tape.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hNBc3kqB5ouMpBX_JkFmYnC_BlA=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZhwIpB0MG7aj0RhG76BEz7PU.jpg?f=fotoalbum_medium
hansvdo schreef op maandag 6 juli 2020 @ 13:11:
[...]


Ja dat had ik ook gelezen in de handleiding en was ik inderdaad ook van plan om dat helemaal te doen (ben nu met de installatie bezig).

Het viel me op dat ik vaak nog isolatie op foto's zag en ik vroeg me af wat het kwaad dan is wat er kan geschieden, leidingen kapot ofzo. Maar het gaat dan om isolatie die kapot gaat door vogeltjes en weer en wind en nog wel vervangen kan worden vermoed ik dan.

[ Voor 36% gewijzigd door Dolbyadt op 06-07-2020 13:25 . Reden: foto toegevoegd. ]

SolarEdge SE3000HD Wave Totaal 3600WP (ZO 180°) 35°Dak. Daikin Pefera FTXM35n - RXM35N 3,5Kw, LG S09ET Split Airco 2,5KW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Topicstarter
@Dolbyadt stroom en stuurkabels waren net te kort? ;)

Heel suf maar dit zie je dus veel vaker.

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fmrama
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 22:17
Ik wil dit misschien ook nog verder intapen. Maar hoe? Staat net boven de grond, vogels zullen hier niet snel komen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n9zgJ-rSOwGJObCM6fqS7vTjkiw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Qh2pr31O1qJFIZLuY67WIR5P.jpg?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20:03
fmrama schreef op maandag 6 juli 2020 @ 13:43:
Ik wil dit misschien ook nog verder intapen. Maar hoe? Staat net boven de grond, vogels zullen hier niet snel komen.
[Afbeelding]
Dat dachten mijn kennissen ook, als de vogels het eenmaal doorhebben heb je hem zo kaal, je kan het gewoon intapen dan is het opgelost en vrij eenvoudig.

Achteraf opnieuw isolatie omheen doen is een rot klus.

[ Voor 4% gewijzigd door mr_evil08 op 06-07-2020 13:56 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fmrama
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 22:17
Ik ga het dan toch maar eens proberen om rond te komen met de tape.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • kliklakloe
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 28-02 20:17
Ik kan het bevestigen dat het ongetapet heel snel kaal gevreten wordt door vogels. Is een kwestie van 2 jaar en alles is verdwenen. Dus netjes intapen is echt belangrijk.

Middelharnis Solaredge 4900Wp Oost-west PVoutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • daemonix
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
Ons huis wordt momenteel gebouwd... Vrijstaand, en het lijkt ons zinvol om na de oplevering airco aan te laten leggen. Heb er geen verstand van, maar we willen 6 ruimtes koelen/verwarmen. De woonkamer/keuken is daarbij veruit de grootste ruimte, ongeveer 170 m3 (ik schat dat er 2 units nodig zijn). garage omgebouwd tot werkkamer, 1e verdieping 2 kamers en de 2e verdieping 2 kamers (waarvan 1 serverhok annex kamer ;)). De vloerverwarming van de begane grond (warmtepomp met alleen verwarmen) komt wel goed. De rest krijgt ook centraal gestuurde/gekoppelde vloerverwarming (gekoppeld aan het functioneren van de huiskamer) maar dat heeft een veel te lange lead/lag tijd om effectief te zijn als je gaat werken. De verwarming gaat dus uit staan op de 1e en 2e verdieping, vandaar de stap naar airco met inverter. Hoofdfunctie is koeling. Moeten nog zien of we verwarming nodig hebben. ;)

Ik ga dat verder niet uitdenken, niet mijn vakgebied, iemand een goede/betrouwbare partner in de regio Tilburg om verder advies te geven (bouw duurt nog even). Ik denk zelf aan een Daikin installatie. PM welkom uiteraard.

Bij voorbaat dank voor advies!

[ Voor 4% gewijzigd door daemonix op 06-07-2020 21:24 ]

Tesla Model Y, RWD, Byd Atto 3


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
endless90 schreef op maandag 6 juli 2020 @ 11:50:
[...]


Interessant! Ik zou wel eens een PCB willen zien uit een ME unit. Waarschijnlijk past Mitsubishi conformal coating toe op hun PCB's, terwijl de andere (voornamelijke Chinese merken) dat niet doen.
Ja, de coating op de LG PCB was erg ongelijkmatig aangebracht en op sommige plekken helemaal niet aanwezig.

Heb nog even gezocht en heb nog een foto gevonden van een ME pcb zoals ze eruit zien in een buitenunit...Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h1AMuLG0PpI2d6W2uVJvQ1D7S3s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ND15U63BdsKQ0RLLEaR5r6JD.jpg?f=fotoalbum_large
Dit ziet er heel wat netter uit, sowieso betere elco's. En juist die geven nogal eens de geest als ze van slechte kwaliteit zijn, denk maar eens aan overklokken met een matig moederbord.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • renzo4000
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 23:40
Waarom na de bouw? Dit is je kans om de airco volledig weggewerkt en al in je woning te laten plaatsen... ik had het wel geweten, ook als het wat meer kost.

PVOUTPUT | 5400W | 15 PANELEN 360W ZUID 38° | ENPHASE ENVOY S | MICRO OMVORMERS 290W


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • daemonix
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
renzo4000 schreef op maandag 6 juli 2020 @ 21:49:
Waarom na de bouw? Dit is je kans om de airco volledig weggewerkt en al in je woning te laten plaatsen... ik had het wel geweten, ook als het wat meer kost.
Het kan niet, de bouwer laat niets toe.

Na de oplevering hebben we nog 1 of 2 maanden om allerlei dingen te doen zoals vloer leggen, keuken plaatsen, muren stucen en dus airco laten plaatsen (liefst voor het stucen ;)).

[ Voor 22% gewijzigd door daemonix op 06-07-2020 22:25 ]

Tesla Model Y, RWD, Byd Atto 3


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Heronimo
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 23:34
daemonix schreef op maandag 6 juli 2020 @ 22:15:
[...]

Het kan niet, de bouwer laat niets toe.
Heb je de optie om boven dan helemaal geen verwarming aan te laten leggen?

Ik zou denken dat beneden koelen en verwarmen met een warmtepomp via de vloerverwarming en boven koelen en verwarmen met de airco's een mooie gecombineerde oplossing zou zijn.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • daemonix
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
Heronimo schreef op maandag 6 juli 2020 @ 22:27:
[...]


Heb je de optie om boven dan helemaal geen verwarming aan te laten leggen?

Ik zou denken dat beneden koelen en verwarmen met een warmtepomp via de vloerverwarming en boven koelen en verwarmen met de airco's een mooie gecombineerde oplossing zou zijn.
Ook die optie hebben we niet. We hebben ook voorgesteld om tegen meerprijs de warmtepomp te veranderen naar een systeem dat kan koelen (gewoon de duurdere versie) maar ook dat kan niet. De bouwer is echt onbuigzaam.

De laatste optie die je noemt is wat me effectief voor ogen staat. De vloerverwarming van 1e en 2e helemaal uit.

Tesla Model Y, RWD, Byd Atto 3


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
mr_evil08 schreef op maandag 6 juli 2020 @ 13:55:
[...]


Dat dachten mijn kennissen ook, als de vogels het eenmaal doorhebben heb je hem zo kaal, je kan het gewoon intapen dan is het opgelost en vrij eenvoudig.

Achteraf opnieuw isolatie omheen doen is een rot klus.
De vogels hier slopen zelfs mijn hor.... :|

Maar vooralsnog zijn ze er alleen in geslaagd scheuren in het hor te maken; ze hebben nog geen stukjes helemaal los weten te krijgen. Maargoed, het hor is ondertussen wel waardeloos. Maargoed... AC doet het, dus raam helemaal niet meer open.

De airco ingetapte airco leidingen blijven ze wel vanaf. Ze zitten wel te schijten op de buitenunit, maarja..

[ Voor 19% gewijzigd door kabeltjekabel op 07-07-2020 18:26 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Oxellaar schreef op maandag 6 juli 2020 @ 07:41:
[...]

De tegenstelling snap ik niet echt, waarschijnlijk wekt het sjieke kleurtje van de coating bij LG de indruk dat het sterk zou zijn.
Maar dat is het absoluut niet, maar LG hoort ook niet in het rijtje Mitsubishi, Daikin en andere Japanse merken thuis qua kwaliteit en prijs.

[Afbeelding]
Dit is een foto van 30 april 2019, van een LG, geplaatst in mei 2017.
De prachtige goudkleurige coating is verdwenen en buitendeel al flink geroest.
Buitendeel is onder garantie vervangen... Maar dat zal weinig nut hebben.
Nu staat deze unit in Zeeland, maar echt niet stijf aan de kust.

Zowel Samsung als LG, lopen op zulke punten echt dik achter op de A merken.
Ook de bescherming van elektronica, printplaten enz. is bij deze merken niet echt bijzonder goed.

Natuurlijk zullen er nu mensen gaan roepen, ik heb een LG en die is probleemloos na jaren.
Dat kan, maar mijn ervaring is dat er toch regelmatig wat onderdelen vervangen worden. Fan motoren en printplaten zie ik regelmatig liggen in het magazijn.

Van Mitsubishi electric, Daikin en andere Japanse merken, zelden of nooit. Die gaan ruim 15 jaar mee, zonder één keer te haperen.
Tegenstelling omdat @rupsen het er over heeft dat LG standaard een 'betere coating' gebruikt terwijl jij langskomt en zegt dat de LG's juist binnen no-time wegrotten.

Die buitenunit ziet inderdaad niet zo jofel uit. Mijn Daikin ziet er dan een stuk beter uit, ondanks de enkele honderden keren dat de gazonsproeier er overheen gegaan is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
kabeltjekabel schreef op maandag 6 juli 2020 @ 22:46:
[...]


Tegenstelling omdat @rupsen het er over heeft dat LG standaard een 'betere coating' gebruikt terwijl jij langskomt en zegt dat de LG's juist binnen no-time wegrotten.

Die buitenunit ziet inderdaad niet zo jofel uit. Mijn Daikin ziet er dan een stuk beter uit, ondanks de enkele honderden keren dat de gazonsproeier er overheen gegaan is.
Ik onderbouw het toch netjes? Wat is een betere coating? één die een mooi kleurtje heeft voor een paar maanden, of één die je niet ziet, maar wel zijn werk doet. Ik stel alleen vast, dat de coating die LG aanbrengt, niet veel voorstelt. En ook de verf, want ik denk niet dat het poedercoating is, van de buitenunit is zwak.

let wel, niet één standaard coating kan tegen blootstelling van zilte zee lucht/wind.
Units die echt dichtbij het water staan, of op de Botlek bijvoorbeeld, kunnen beter gecoat worden.
En dat moet eens in de paar jaar bijgewerkt worden.

[ Voor 8% gewijzigd door Oxellaar op 06-07-2020 22:54 ]

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • +10 Henk 'm!

  • royhoi
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 01-05 08:11

royhoi

-

Zojuist mijn LG pc24sq opgehaald, was nieuwsgierig dus even de buiten unit open gehaald. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dHUgIMco6UbOiYuli6g7RVAkzfI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PgfTCx33G1YYlZI31VInZyNj.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lUO6VOU2i6med7WNMJLDZVIB_RA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xxf4kxaSCLYE1hXlnVY5YUfN.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dW3bqwGp9M76Czdf2Z_AhI5D0fc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PhROAHOdM8XxnU3pXYf5kFgl.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WH7ltQ-mETRxgyjXPBpJUElMRTM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VtugQRjAc2iXy92hx4kxtr9u.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m2Z2XYRLSK3tMFgR8nysc6XTIEU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iKOlweTlDm08VW9mlaFXvYpb.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HkgsYWgyuCd2U5iSyIUEPPDwkrs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CgerP4lPorStdPlzx6uIADTr.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SmE4r_yGnplkjnI9aCfvktdIZLs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lf6yv4Z1fEWNeV1adhlZnVqS.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hBT3yX4h2Y132xkrDz4hvKXmMYQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jYNvNznCucukTsgCDahtHAoN.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O_G1NiMO0qkhZtn4Tek5dlG3gPE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fPZInsH9KokFSYgejzez9tkn.jpg?f=fotoalbum_large

K


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Oxellaar schreef op maandag 6 juli 2020 @ 22:51:
[...]

Ik onderbouw het toch netjes? [...]
Jazeker. Heel goed ook nog _/-\o_

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Topicstarter
Wat houdt dat Dual Inverter eigenlijk in? Dacht wellicht twee compressoren oid maar ik zie er maar één :+

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 23:24

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Topicstarter
Glashelder schreef op maandag 6 juli 2020 @ 22:55:
Wat houdt dat Dual Inverter eigenlijk in? Dacht wellicht twee compressoren oid maar ik zie er maar één :+
https://medium.com/@amank...-inverter-ac-d0a13135cab6
An inverter AC’s compressor uses the BLDC motors which vary the compressor’s speed in accordance with external demand. Compressors offer better temperature control without always running at maximum speed. Dual inverter compressors use a more advanced version of BLDC motors than traditional inverter ACs.
Due to their twin rotators, there is a faster cooling at a wider operating frequency or ‘broader tonnage’. Hence, dual inverters offer better cooling in terms of precision in temperature control due to variable tonnage and speed of cooling.
In het kort; efficiënter, zuiniger en stiller. En het verschil zit dus in de compressor zelf, niet zozeer een 2de compressor

[ Voor 4% gewijzigd door Notna op 06-07-2020 23:02 ]

Xbox Live ID:Notna8310


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • renzo4000
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 23:40
Doe maar gauw dicht die LG, want volgens mij zie ik al roest :+

PVOUTPUT | 5400W | 15 PANELEN 360W ZUID 38° | ENPHASE ENVOY S | MICRO OMVORMERS 290W


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • royhoi
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 01-05 08:11

royhoi

-

renzo4000 schreef op maandag 6 juli 2020 @ 23:09:
Doe maar gauw dicht die LG, want volgens mij zie ik al roest :+
😆 ik denk dat ik hem maar binnen ga installeren

K


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • renzo4000
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 23:40
En vergeet niet eerst je hele printplaat te vervangen :p

PVOUTPUT | 5400W | 15 PANELEN 360W ZUID 38° | ENPHASE ENVOY S | MICRO OMVORMERS 290W


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • royhoi
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 01-05 08:11

royhoi

-

Iemand hier ervaring met de LGMV app of software? Kennelijk een programma om alle technische data te kunnen zien.

https://lgklimaat.nl/service/lgmv/

K


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dolbyadt
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 16-01 16:24
@royhoi Succes met installeren en daarna hopenlijk jaren plezier. ;)

SolarEdge SE3000HD Wave Totaal 3600WP (ZO 180°) 35°Dak. Daikin Pefera FTXM35n - RXM35N 3,5Kw, LG S09ET Split Airco 2,5KW


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dolbyadt
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 16-01 16:24
@royhoi Nog niet maar ga er wel even naar kijken. ;)
royhoi schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 01:02:
Iemand hier ervaring met de LGMV app of software? Kennelijk een programma om alle technische data te kunnen zien.

https://lgklimaat.nl/service/lgmv/

SolarEdge SE3000HD Wave Totaal 3600WP (ZO 180°) 35°Dak. Daikin Pefera FTXM35n - RXM35N 3,5Kw, LG S09ET Split Airco 2,5KW


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • rupsen
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 01-05 14:03
Oxellaar schreef op maandag 6 juli 2020 @ 22:51:
[...]

Ik onderbouw het toch netjes? Wat is een betere coating? één die een mooi kleurtje heeft voor een paar maanden, of één die je niet ziet, maar wel zijn werk doet. Ik stel alleen vast, dat de coating die LG aanbrengt, niet veel voorstelt. En ook de verf, want ik denk niet dat het poedercoating is, van de buitenunit is zwak.

let wel, niet één standaard coating kan tegen blootstelling van zilte zee lucht/wind.
Units die echt dichtbij het water staan, of op de Botlek bijvoorbeeld, kunnen beter gecoat worden.
En dat moet eens in de paar jaar bijgewerkt worden.
Ik zal morgen even een foto plaatsen van 4 LG buitendelen die in ruimtes staan waar H2S gas aanwezig is. De condensor (het gecoate gedeelte) is nog helemaal gaaf en totaal niet aangetast. Het koper daarentegen is aardig aan het verrotten.

Ik heb Mitsubishi Electrics gezien in dezelfde condities die na 5 jaar totaal verrot waren. Dus de coating van de LG's is zeker niet voor niks en alleen om het kleurtje.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vverdouw
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 02-11-2022
Hallo Mensen,
Even een vraag mbt leidinggoten. Is een leidinggoot van 75 mm breed genoeg voor een dubbele set leidingen?
Van buitenset naar twee binnenunits. (multisplit)
Of wordt dat echt proppen (met condensleidingen en voeding etc)
Bedankt alvast en mooi forum dit, ik heb al een hoop opgestoken :D

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
rupsen schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 17:20:
[...]

Ik zal morgen even een foto plaatsen van 4 LG buitendelen die in ruimtes staan waar H2S gas aanwezig is. De condensor (het gecoate gedeelte) is nog helemaal gaaf en totaal niet aangetast. Het koper daarentegen is aardig aan het verrotten.

Ik heb Mitsubishi Electrics gezien in dezelfde condities die na 5 jaar totaal verrot waren. Dus de coating van de LG's is zeker niet voor niks en alleen om het kleurtje.
Ja, dat wil ik zeker doen. Alleen is jouw situatie totaal niet representatief voor normaal gebruik.
Buitendelen krijgen nooit waterstofsulfide voor hun kiezen, dus hoeft de coating daar ook niet tegen te kunnen.
De naam zegt het al, BUITENdelen, ze moeten dus tegen weersinvloeden kunnen.

Dat klinkt misschien flauw dat ik dat nu zeg, maar als wij een coating aan laten brengen, moeten we duidelijk aangeven waar deze tegen bestand moet zijn.
Ikzelf heb een Samsung, ook een B merk, ongeveer gelijk aan de prijs/kwaliteitverhouding van LG en ook die buitendelen roesten gewoon eerder dan Mitsubishi of Daikin.

Wil ook niet LG de grond in boren oid, maar er wordt hier regelmatig gevraagd, wat de verschillen zijn.
En die zijn er dus absoluut en dat is maar goed ook.
Zo kan iedereen zelf een afweging maken wat hij uitgeeft.

Wij monteren beide, LG en ME, afhankelijk van budget en wensen van de klant.
Nieuwbouwprojecten zijn wel altijd ME, City Multi en Ecodan.
Bij vervanging van bestaande, dan weegt de prijs meer mee, dan hangen we veel LG, zeker bij particulieren.
LG is zeker geen slecht merk, dat wil ik zeker niet beweren.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Naafkap
  • Registratie: September 2008
  • Laatst online: 22:50
Oxellaar schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 17:45:
[...]

Ja, dat wil ik zeker doen. Alleen is jouw situatie totaal niet representatief voor normaal gebruik.
Buitendelen krijgen nooit waterstofsulfide voor hun kiezen, dus hoeft de coating daar ook niet tegen te kunnen.
De naam zegt het al, BUITENdelen, ze moeten dus tegen weersinvloeden kunnen.

Dat klinkt misschien flauw dat ik dat nu zeg, maar als wij een coating aan laten brengen, moeten we duidelijk aangeven waar deze tegen bestand moet zijn.
Ikzelf heb een Samsung, ook een B merk, ongeveer gelijk aan de prijs/kwaliteitverhouding van LG en ook die buitendelen roesten gewoon eerder dan Mitsubishi of Daikin.

Wil ook niet LG de grond in boren oid, maar er wordt hier regelmatig gevraagd, wat de verschillen zijn.
En die zijn er dus absoluut en dat is maar goed ook.
Zo kan iedereen zelf een afweging maken wat hij uitgeeft.

Wij monteren beide, LG en ME, afhankelijk van budget en wensen van de klant.
Nieuwbouwprojecten zijn wel altijd ME, City Multi en Ecodan.
Bij vervanging van bestaande, dan weegt de prijs meer mee, dan hangen we veel LG, zeker bij particulieren.
LG is zeker geen slecht merk, dat wil ik zeker niet beweren.
Puur uit interesse. Hoe verhoudt Toshiba zich ten opzichte van Daikin / ME?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
vverdouw schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 17:31:
Hallo Mensen,
Even een vraag mbt leidinggoten. Is een leidinggoot van 75 mm breed genoeg voor een dubbele set leidingen?
Van buitenset naar twee binnenunits. (multisplit)
Of wordt dat echt proppen (met condensleidingen en voeding etc)
Bedankt alvast en mooi forum dit, ik heb al een hoop opgestoken :D
Wat voor leidingdikte..?

De dwarsdoorsnede van een goot heeft twee maten..

[ Voor 5% gewijzigd door kabeltjekabel op 07-07-2020 18:24 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Naafkap schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 18:18:
[...]


Puur uit interesse. Hoe verhoudt Toshiba zich ten opzichte van Daikin / ME?
Prima, is ook een Japanner. Mijn ervaring is dat er weinig slecht spul uit Japan komt, meestal is het juist erg goed.
Denk aan de automerken en alle grote electronica merken.
Toshiba is al enige tijd onderdeel van Carrier, de grootste koelboer ter wereld, zegt ook wel iets.

Ik heb al een jaar of 4 een Toshiba buitendeel aan mijn warmtepomp zitten. Kan er zo snel niets op aanmerken.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roeloffzen
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 03-05 10:38
At Oxellaar. Na het lezen van al jouw berichten van vandaag heb ik grote spijt dat ik een lg airco heb gekocht 2 weken geleden. Ik dacht dat Zuid Korea nogal goed stond aangeschreven. Meen je ook dat alle grote electronicamerken uit Japan komen. Goed te weten, want dan in ieder geval geen LG of Samsung tv voor mij.

Mijn airco LG:
- MU4R25 U21
- DC18RQ NSK
- DC12RQ NSJ

[ Voor 8% gewijzigd door Roeloffzen op 07-07-2020 20:05 ]

PV Output; SolarEdge SE10K; 19x350Wp Oost; 19x350Wp West; Totaal 13.300Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • harrybeuker
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 28-04 22:33
Roeloffzen schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 19:59:
At Oxellaar. Na het lezen van al jouw berichten van vandaag heb ik grote spijt dat ik een lg airco heb gekocht 2 weken geleden. Ik dacht dat Zuid Korea nogal goed stond aangeschreven. Meen je ook dat alle grote electronicamerken uit Japan komen. Goed te weten, want dan in ieder geval geen LG of Samsung tv voor mij.

Mijn airco LG:
- MU4R25 U21
- DC18RQ NSK
- DC12RQ NSJ
wat een man! ik heb een LG oled C8. Elke dag een feest om tv te kijken of om op te gamen. Lg owned de markt qua tvs en oledpanelen :)

[ Voor 4% gewijzigd door harrybeuker op 07-07-2020 20:30 ]

Pagina: 1 ... 69 ... 103 Laatste

Dit topic is gesloten.

Let op:
Wil je ook verwarmen met je airco ('warmtepomp') dan past je bericht wellicht beter hier: Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp
Bespreken hoe je een airco uit het buitenland besteld past weer beter hier: Airco bestellen in het buitenland

Update
Let op, het is niet de bedoeling advies te vragen of te helpen bij het uitvoeren van handelingen die door een erkende F-gassen gecertificeerde installateur moet gebeuren. Zie Zeehond in "Het grote airconditioning topic - Deel 2"