Eerder vanavond nog eens gemeten, hier nog wat meer getallen:Seafarer schreef op zaterdag 3 februari 2018 @ 18:30:
[...]
Bedankt. In ieder geval wat praktijk getallen.
Als jij 2,5 hebt en ik minimaal 7, dan kan het dus beter.![]()
Ik ga weer meten als de ketel schoongemaakt is. En zal het verschil eens posten.
Wat jij al zegt, iets meer flow door je wisselaar kan ook nog een verkleining geven tussen retour en afvoer rookgassen.
Aanvoer gevraagd: 54C (*)
Aanvoer volgens ketel: 56C
Aanvoerleiding met IR: 60C
Retourleiding met IR: 41C
Rookgasafvoer met IR: 44C
(*) thermostaat vraagt lager maar ik heb parameter E (min OT response) momenteel op 54C staan.
Verder heb ik vanmiddag twee aanpassingen gedaan omdat we vonden dat het opwarmen vanmorgen erg lang duurde, en ik vanmiddag ook merkte dat de aanvoertemp (volgens ketel) niet meer klom terwijl deze nog onder de gevraagde temp was.
- OT min response van 53 naar 54 graden gezet
- Minimum CV vermogen van 25% naar 26% gezet
Hierna leek het beter te gaan (zie meting hierboven). Nu maar eens kijken hoe dat gaat met de komende koudere dagen...