Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Nu zit je er nog een factor 1000 naast.............Proton_ schreef op maandag 17 maart 2014 @ 13:17:
[...]
kW=Joule per seconde, debiet had ik in Liter/minuut gezet.
Google is bijdehand genoeg om dat om te rekenen, Excel niet
Maar laten we wel zijn; als er enige doorstroming is zal het rendementsverlies in procenten gerekend worden.
Als de doorstroming (door verstopping/luchtbel) helemaal stopt heb je wel een flink vermogensverlies.
De 70 graden bij de ingang, terwijl er water van 40 graden hoort binnen te komen lijkt hier wel op te wijzen.
1W = 1 J/s
Inderdaad T1 aan het einde. En het laatstse paneel helemaal links.dollyking schreef op maandag 17 maart 2014 @ 12:56:
[...]
en waar zou je T1 dan plaatsen? ik zou het helemaal aan het eind doen.
Ik vond de geboden oplossing wel grappig bedacht, maar was benieuwd wat er gebeurde met alleen het laatste paneel verplaatsen.
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
mb1 schreef op maandag 17 maart 2014 @ 15:55:
Nu zit je er nog een factor 1000 naast.............
1W = 1 J/s
Daarom gebruik ik dus tools die dit goed voor me doen
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Iemand een idee ? (Google geeft wel een aantal plaatjes, maar snap het nog niet)
Pana WC12H9E8 / 1000L
dan zou alles parallel moeten staan (en niet 1 ring van 3 en 1 van 2 panelen)....MarFan schreef op maandag 17 maart 2014 @ 21:11:
Iedereen bedankt voor het meedenken, heb ondertussen antwoord. Volgens de installateur moet het geen probleem zijn want het is aangesloten volgens het tichelmann systeem ???
Iemand een idee ? (Google geeft wel een aantal plaatjes, maar snap het nog niet)
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Verwijderd
Het Tichelman systeem bekt lekker ...... om een onwetende klant gerust te stellen.MarFan schreef op maandag 17 maart 2014 @ 21:11:
Iedereen bedankt voor het meedenken, heb ondertussen antwoord. Volgens de installateur moet het geen probleem zijn want het is aangesloten volgens het tichelmann systeem ???
Iemand een idee ? (Google geeft wel een aantal plaatjes, maar snap het nog niet)
Het betekend dat alle collectoren parallel moeten staan en dat ook de leidingen naar alle collectoren even lang moeten zijn (evenveel weerstand).
Nou dat kan je zelf simpel controleren, maar als er 2 groepen zijn met een verschillende aantallen collectoren is het geen Tichelman systeem.
Ik zou hier zelf nooit voor kiezen, een klein verschil in weerstand zorgt al snel in een groot verschil in flow. Maar het voordeel is waarschijnlijk dat de uitstraling verliezen met vlakke plaat collectoren lager zal zijn. Alleen de eigen opgewekte warmte loopt door iedere plaat. Maar dit kan ik niet direct met een berekening staven.
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
Dat kun je toch met iedere pomp vullen? Ook met een dompelpompje o.i.d.david5 schreef op maandag 17 maart 2014 @ 21:46:
Heeft ook iemand in de buurt van Groningen een vulpomp beschikbaar. Ik heb namelijk voorgemengde jerrycans glycol water. Of is het vullen ook mogelijk zonder speciale pomp.
Tijd terug had iemand zo'n Gardena tuinset ding, een pompje waar je tuinslangen op deed en om hem te laten pompen draaide je hem rond met je boormachine.
drainback als in leegloop systeem? In hoeverre moet je buffervat daarop voorbereid zijn?Verwijderd schreef op maandag 17 maart 2014 @ 22:44:
Ik ben op zoek naar een opslagvat voor een drainback systeem (als het even kan met een ingebouwd terugloopreservoir, maar dat is geen absolute must). Liefst zo'n 300 L inhoud. Heeft iemand suggesties ? Ik wil mijn rommel vervangen door iets degelijks... bedankt.
Je buffervat biedt een warmtewisselaar spiraal waar water doorheen kan, de rest kun je zelf regelen met een leegloop systeem toch?
[ Voor 40% gewijzigd door !null op 18-03-2014 08:57 ]
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
Tot die conclusie kom ik ook...BarryH schreef op maandag 17 maart 2014 @ 22:32:
[...]
dan zou alles parallel moeten staan (en niet 1 ring van 3 en 1 van 2 panelen)....
Daar lijkt het wel opWoudseHoeve schreef op dinsdag 18 maart 2014 @ 08:52:
[...]
Het Tichelman systeem bekt lekker ...... om een onwetende klant gerust te stellen.
Het betekend dat alle collectoren parallel moeten staan en dat ook de leidingen naar alle collectoren even lang moeten zijn (evenveel weerstand).
Ik krijg morgen via een kennis professioneel meet apparatuur, hiermee ga ik op alle punten de temperatuur meten om aan te tonen wat we hier denken. Dan mag de installateur vertellen waarom meneer Tichellman het niet goed doet
Wordt vervolgt
Pana WC12H9E8 / 1000L
Gewoon opslagvat met dubbele spiraal nemen, en niet helemaal vullenVerwijderd schreef op maandag 17 maart 2014 @ 22:44:
Ik ben op zoek naar een opslagvat voor een drainback systeem (als het even kan met een ingebouwd terugloopreservoir, maar dat is geen absolute must). Liefst zo'n 300 L inhoud. Heeft iemand suggesties ? Ik wil mijn rommel vervangen door iets degelijks... bedankt.
Een spiraal voor je CV, een voor je douchewater, klaar.
Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.
hier ook geen vulpomp gebruikt. de mcgyver oplossing.david5 schreef op maandag 17 maart 2014 @ 21:46:
Heeft ook iemand in de buurt van Groningen een vulpomp beschikbaar. Ik heb namelijk voorgemengde jerrycans glycol water. Of is het vullen ook mogelijk zonder speciale pomp.
-inhoud systeem uitrekenen, afmeten in een emmer, opzuigen (mond) in een tuinslang, mbv een gardena koppelstukje aanluiten op collector leiding, en andere kant op een water kraan.
druk erop door de kraan te openen en ontluchten maar.
Zorg er wel voor dat je de juiste glycol hebt (foodsafe)
eigenlijk als met een cv leiding, alleen had ik glycol zonder water. Hierdoor moest ik uitrekenen hoeveel er van dat spul in het systeem moest.
Ik heb een dergelijke pomp gebruikt :dollyking schreef op dinsdag 18 maart 2014 @ 11:53:
[...]
hier ook geen vulpomp gebruikt. de mcgyver oplossing.
-inhoud systeem uitrekenen, afmeten in een emmer, opzuigen (mond) in een tuinslang, mbv een gardena koppelstukje aanluiten op collector leiding, en andere kant op een water kraan.
druk erop door de kraan te openen en ontluchten maar.
Zorg er wel voor dat je de juiste glycol hebt (foodsafe)
eigenlijk als met een cv leiding, alleen had ik glycol zonder water. Hierdoor moest ik uitrekenen hoeveel er van dat spul in het systeem moest.
SFB handpomp
Even naar beneden scrollen ....
Wel heb ik samen met de installateur alles goed rond gepompt ( ik heb er een 3 kranen schakeling in zitten, kan je de flow door een kraan naar buiten en direct weer er in rond pompen om het lucht weg te werken.)
Wat volgens mij handiger is om met een simpele vaccuum pomp de lucht uit je installatie te pompen en de glycol er in te laten zuigen. De hand pomp gebruik je dan nog voor het op druk brengen, 2 bar of zo.
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
Verwijderd
Een minimale pompsnelheid heb je natuurlijk nodig voor de flow bij mijn terugloopsysteem heb ik gemerkt. Maar als de pomp continue vol vermogen draait, lijkt het alsof er veel minder warmte overdracht is. (lijkt mij logisch aangezien het water te weinig tijd krijgt om op te warmen).
Dat doen zonneboiler controllers met een modulerende pomp sturing.Verwijderd schreef op woensdag 19 maart 2014 @ 15:06:
Is het mogelijk om de optimale pompsnelheid te bepalen voor een zonneboiler waarbij zoveel mogelijk warmte wordt overgedragen aan het vat?
Een minimale pompsnelheid heb je natuurlijk nodig voor de flow bij mijn terugloopsysteem heb ik gemerkt. Maar als de pomp continue vol vermogen draait, lijkt het alsof er veel minder warmte overdracht is. (lijkt mij logisch aangezien het water te weinig tijd krijgt om op te warmen).
Ze starten op 30% vermogen bij een delta-T van 6 graden en iedere graad verhoging van de delta-T geeft 10% extra vermogen. Dit lijkt optimaal te zijn voor het oogsten van een maximale hoeveelheid energie.
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
De 10 graden is een praktisch compromis.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Verwijderd
In de setup die ik heb gemaakt, 2 boilers in serie en een apart oost en west collector, is er een verschil in gewenste flow. Hierdoor werkt het bovengenoemde niet juist en staat het systeem nu op een vast pompvermogen van 32%. Dit was een jumperinstelling. Hiermee blijft er wel een goede flow door beide collectoren, maar vermoedt ik dat de snelheid te hoog is en er meer winst mogelijk is. Ook is door deze instelling het opgenomen vermogen een stuk hoger. Ik denk er dus aan om zelf een PWM schakeling te gaan maken en met wat proberen te zien of ik een betere temperatuur overdracht kan krijgen.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2014 17:18 ]
Heb je daar ook sommetjes van gezien? Ik heb mijn ZB nu ingesteld op aan bij 2 graden en uit bij 1 graad. Ook bij halfbewolkt weer draait hij nu 8 uur p. dag, met een verbruik van 25 watt (in standby is het 3 watt). Maar of die 22 watt x 8 uur = 176Wh nu terugverdiend is in warmte? En of ik bij b.v. een setting van 8 om 4 dan veel minder warmte binnenhaal.....WoudseHoeve schreef op woensdag 19 maart 2014 @ 15:20:
[...]
Dat doen zonneboiler controllers met een modulerende pomp sturing.
Ze starten op 30% vermogen bij een delta-T van 6 graden en iedere graad verhoging van de delta-T geeft 10% extra vermogen. Dit lijkt optimaal te zijn voor het oogsten van een maximale hoeveelheid energie.
..Wie heeft hier weleens een berekening aan gewaagd?
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Ik denk dat het moeilijk rekenen is hieraan. Ik heb het rechtstreeks uit de handleiding van mijn SR1168. Daarin wordt gesteld dat hun ervaring leert dat dit de optimale instelling is. ( chinees-engelsBarryH schreef op woensdag 19 maart 2014 @ 23:10:
[...]
Heb je daar ook sommetjes van gezien? Ik heb mijn ZB nu ingesteld op aan bij 2 graden en uit bij 1 graad. Ook bij halfbewolkt weer draait hij nu 8 uur p. dag, met een verbruik van 25 watt (in standby is het 3 watt). Maar of die 22 watt x 8 uur = 176Wh nu terugverdiend is in warmte? En of ik bij b.v. een setting van 8 om 4 dan veel minder warmte binnenhaal.....
..Wie heeft hier weleens een berekening aan gewaagd?
Nu zal het regelbereik van een pomp met Asynchrone motor niet veel beter zijn als in stappen van 10%. Het werkt op het door laten van een aantal fasen uit een serie van 10, dus 10% per stap.
Bij een vermogen van slechts 12% zal hij weinig doen. Zeker als hij daarna 10 uur stil staat ???
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
Voordeel is wel, ik hikte nogal tegen de aanschaf van 2x30 of 2x24 buizen aan qua geldbedrag.
Ik denk nu dat ik 30 buizen erop ga gooien. Iemand hier een mening over? Hoe kan ik voorkomen dat wanneer de 200 liter echt op stoom heb(max 80 graden volgens handleiding), dat de collector op het dak staat te (ver)dampen?
Bij een losse pomp appendage kun je de pomp vertellen dat ie moet gaan pompen, kan ik de q-solar dit ook laten doen, zodat er bijvoorbeeld een radiator op het dak komt te liggen welke de hitte afgeeft?
[ Voor 16% gewijzigd door Appie Heijn op 20-03-2014 14:57 ]
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
Wat is de oriëntatie van de collector?Appie Heijn schreef op donderdag 20 maart 2014 @ 14:52:
Zoooo, de Q-Solar wordt op dit moment geïnstalleerd. Heb met de aankoop niet goed opgelet blijkt. Het is een Q25SC200 ipv 380. Oftewel 200 liter. Minder verwarmingscapaciteit opslag dus.
Voordeel is wel, ik hikte nogal tegen de aanschaf van 2x30 of 2x24 buizen aan qua geldbedrag.
Ik denk nu dat ik 30 buizen erop ga gooien. Iemand hier een mening over? Hoe kan ik voorkomen dat wanneer de 200 liter echt op stoom heb(max 80 graden volgens handleiding), dat de collector op het dak staat te (ver)dampen?
Bij een losse pomp appendage kun je de pomp vertellen dat ie moet gaan pompen, kan ik de q-solar dit ook laten doen, zodat er bijvoorbeeld een radiator op het dak komt te liggen welke de hitte afgeeft?
ik heb oost onder 35 graden, op 2x200 liter boiler. vanaf eind mei tot eind augustus voldoende warmte. Daarbuiten zou ik meer kunnen gebruiken. Alleen dat is op dat dakvlak niet zo effectief om dat in de rest van het jaar de instralingshoek nogal slecht is.
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Verwijderd
Waarom het programma zo geschreven is, is mij ook een raadsel.. Lijkt me dat wanneer er geen circulatie wordt gemeten, er direct een verhoging van het pompvermogen kan worden toegepast. Maar ja, de professoren zullen het wel zo bedacht hebben.. Overigens loopt de temp bij de 12% wel veel sneller op in het eerste vat, maar blijft de tweede een graad of 4 achter. Dus die temperatuur overdracht is bij mijn systeem wat beter dan met de hogere pompsnelheid. Helaas stopt de circulatie dan wel weer na ongeveer 45 minuten..dus dat is het ook niet.WoudseHoeve schreef op donderdag 20 maart 2014 @ 09:04:
[...]
Bij een vermogen van slechts 12% zal hij weinig doen. Zeker als hij daarna 10 uur stil staat ???
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Ik heb een 3weg klep in het collector circuit zitten bij 95 graden gaat hij om naar een oude airco buiten unit waar ik de compressor uit heb gehaald, hij staat op de dakkapel. Ventilator gaat dan ook aan. Werkt perfect. de collector pomp moet wel blijven draaien.Appie Heijn schreef op donderdag 20 maart 2014 @ 14:52:
Zoooo, de Q-Solar wordt op dit moment geïnstalleerd. Heb met de aankoop niet goed opgelet blijkt. Het is een Q25SC200 ipv 380. Oftewel 200 liter. Minder verwarmingscapaciteit opslag dus.
Voordeel is wel, ik hikte nogal tegen de aanschaf van 2x30 of 2x24 buizen aan qua geldbedrag.
Ik denk nu dat ik 30 buizen erop ga gooien. Iemand hier een mening over? Hoe kan ik voorkomen dat wanneer de 200 liter echt op stoom heb(max 80 graden volgens handleiding), dat de collector op het dak staat te (ver)dampen?
Bij een losse pomp appendage kun je de pomp vertellen dat ie moet gaan pompen, kan ik de q-solar dit ook laten doen, zodat er bijvoorbeeld een radiator op het dak komt te liggen welke de hitte afgeeft?
Moet je wel je max boiler temp wat opschroeven .... Als je die op 90 kan zetten en de sensor op 85 dan werkt het wel. Smelt tenminste je isolatie niet weg .....
Waarschijnlijk staat hij bij mij nu af te fakkelen ....
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
HAHA dan gaat het binnen naar sauna temperaturen ..... ik vind 20 graden mooi.Erasmo schreef op donderdag 20 maart 2014 @ 17:16:
Kun je die warmte nu niet in huis kwijt dan?
De buffer en boiler van in totaal 1200L staan dan al op 85 graden ..... veel hoger durf ik niet te gaan, de nauwkeurigheid van de temperatuur sensors is me niet duidelijk er zit een 10 graden verschil tussen de mechanische wijzers op de tank en de sensors van de controller (die van de controller zijn hoger)
Als ik probeer de warmte te laten oplopen naar 95 graden en sensors zitten er toch naast zit ik met 1000L kokend water ... En zal de druk flink oplopen en spuit ik overheated water (als het overdruk ventiel opengaat zakt de druk en gaat het water ogenblikkelijk koken) in het riool ..mmm...
Of zie ik dat verkeerd ?
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
Ik mag aannemen dat je inlaat combinatie al vroegtijdig begint te spuien?WoudseHoeve schreef op donderdag 20 maart 2014 @ 17:39:
[...]
HAHA dan gaat het binnen naar sauna temperaturen ..... ik vind 20 graden mooi.
De buffer en boiler van in totaal 1200L staan dan al op 85 graden ..... veel hoger durf ik niet te gaan, de nauwkeurigheid van de temperatuur sensors is me niet duidelijk er zit een 10 graden verschil tussen de mechanische wijzers op de tank en de sensors van de controller (die van de controller zijn hoger)
Als ik probeer de warmte te laten oplopen naar 95 graden en sensors zitten er toch naast zit ik met 1000L kokend water ... En zal de druk flink oplopen en spuit ik overheated water (als het overdruk ventiel opengaat zakt de druk en gaat het water ogenblikkelijk koken) in het riool ..mmm...
Of zie ik dat verkeerd ?
Als je de sensor uit het vat kunt halen kun je hem toch even controleren met een pannetje kokend water.
Dus met dit lullige beetje zon is het bijna te warm in huis, heb je 1200 liter water naar 85 gebracht en sta je ook nog eens af te fakkelen.
Misschien je eigen buurt verwarming opzetten?
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Verwijderd
Maar ook zonder deze wasjes had ik echt geen 83° (is max.) in het systeem kunnen halen nu al in deze tijd.
Geen foutmelding o.i.d.
Orientatie zuid, platdak en vanaf 16.00 geen directe instraling meer.BarryH schreef op donderdag 20 maart 2014 @ 15:17:
[...]
Wat is de oriëntatie van de collector?
ik heb oost onder 35 graden, op 2x200 liter boiler. vanaf eind mei tot eind augustus voldoende warmte. Daarbuiten zou ik meer kunnen gebruiken. Alleen dat is op dat dakvlak niet zo effectief om dat in de rest van het jaar de instralingshoek nogal slecht is.
Was ook mijn idee maar de QSolar kan ik volgens mij niet forceren om de collectorpomp te laten draaien.WoudseHoeve schreef op donderdag 20 maart 2014 @ 17:09:
[...]
Ik heb een 3weg klep in het collector circuit zitten bij 95 graden gaat hij om naar een oude airco buiten unit waar ik de compressor uit heb gehaald, hij staat op de dakkapel. Ventilator gaat dan ook aan. Werkt perfect. de collector pomp moet wel blijven draaien.
Moet je wel je max boiler temp wat opschroeven .... Als je die op 90 kan zetten en de sensor op 85 dan werkt het wel. Smelt tenminste je isolatie niet weg .....
Waarschijnlijk staat hij bij mij nu af te fakkelen ....
[ Voor 4% gewijzigd door Appie Heijn op 20-03-2014 20:44 ]
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
Als je de collector met een hoge hellingshoek gaat neerzetten, heb je ook in de wintermaanden veel plezier en geen enorme opbrengstpiek in de zomer. Kijk maar op PVgis en modelleer daar maar eens een hellingshoek van b.v. 75 graden.Appie Heijn schreef op donderdag 20 maart 2014 @ 20:44:
Orientatie zuid, platdak en vanaf 16.00 geen directe instraling meer.
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
45 graden hoek, dat scheelt. 1 pijp op 10 liter water. En ja ik begon op ongeveer 40 graden, gisteravond nog wel een bananen doos hout door de kachel gejaagd.Erasmo schreef op donderdag 20 maart 2014 @ 19:50:
Ik denk dat er ook nog een stookbeurtje uit z'n kachel inzit, anders is het systeem serieus overgedimensioneerd.
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
Blijf die 3-weg maar raar vinden. Eerst even een buitensensor regelen, kijken of dat wat uitmaakt.
Draait nu weer op de Avanta. Na het weekend het rookgaskanaal installeren. Heeft gisteren even zonder gedraaid in de garage. Beide deuren open en CO melder geïnstalleerd.
Ben nog er nog niet helemaal over uit wat de WW programma's nou precies doen. Had gisteren dat ie 4-5 minuten full pull ging, waarschijnlijk om warm water te bereiden. Kon daarna liters uit de kraan tappen zonder dat de ketel aanging. Wanneer de q-solar standalone gaat draaien is dit voor mij niet echt wenselijk, liever heet water on demand ipv warm stoken en houden. Met zonnecollector erop zal dat best meevallen in de meeste maanden van het jaar gok ik.
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
Op mijn Nefit Combi ketel zitten ook verschillende WW programma's. Van de hoogste comfort stand (warmtewisselaar warm stoken en houden) tot het laagste comfort ( Eco, pas aan als er warm water gevraagd wordt) Ik heb de laatste ingesteldAppie Heijn schreef op vrijdag 21 maart 2014 @ 07:23:
Ja dat zeg ikik zit op 1,5 pijp per 10 liter water als alles doorgaat.
Blijf die 3-weg maar raar vinden. Eerst even een buitensensor regelen, kijken of dat wat uitmaakt.
Draait nu weer op de Avanta. Na het weekend het rookgaskanaal installeren. Heeft gisteren even zonder gedraaid in de garage. Beide deuren open en CO melder geïnstalleerd.
Ben nog er nog niet helemaal over uit wat de WW programma's nou precies doen. Had gisteren dat ie 4-5 minuten full pull ging, waarschijnlijk om warm water te bereiden. Kon daarna liters uit de kraan tappen zonder dat de ketel aanging. Wanneer de q-solar standalone gaat draaien is dit voor mij niet echt wenselijk, liever heet water on demand ipv warm stoken en houden. Met zonnecollector erop zal dat best meevallen in de meeste maanden van het jaar gok ik.
Aangezien wij dit warm water niet in de keuken gebruiken voor kleine hoeveelheden is dat de beste optie, wachttijden zijn niet relevant.
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
En Proton_ had helemaal gelijk,Proton_ schreef op zondag 16 maart 2014 @ 19:26:
Je bedoelt vooraan in de zin van: aan de kant van T0? Hangt hij wel in een collectorleiding in het water dan?
Dan zou er helemaal weinig debiet zijn door de groep van 3.
Even een fictief voorbeeld.
Uitgangspunten:
De pomp levert 12 liter/minuut water. (glycol warmt makkelijker op)
Een collector levert 2 kW thermisch vermogen (eigenlijk neemt het vermogen af bij stijgende temperatuur)
6 kW warmt 4.8 liter/min en 4kW aan collectoren 7.2 liter/min.
6 kW maakt zijn water 17.9 graden warmer en 4kW maar 7.9 graden.
Dit wordt weer gemengd en dan komt er 11.9 graden verhoging uit het geheel.
De winst van het 'waterzijdig inregelen' zit er in dat de besturing beter kan moduleren en dat de collectoren gemiddeld kouder blijven en dus een hoger rendement hebben. UIt de eerder gelinkte pdf blijkt dat 10 graden koelere collectoren 5% hoger rendement hebben.
Pana WC12H9E8 / 1000L
Verwijderd
ik ben van plan om binnenkort een zonneboiler aan te schaffen.
We zijn momenteel met drie (twee volwassenen en een kind).
Is het interessant om überhaupt een zonneboiler te plaatsen?
Ik ben op deze site ( zonneboilers ) terechtgekomen, met een overzicht van verschillende merken. Welk merk is momenteel het meest interessant?
gr,
Kristof
Als je het geld ervoor hebt, is het zeker interessant (want TVT is niet zo belangerijk, het is geen lening maar een investering); maar als je zorgt dat het systeem ook voor je verwarming kan helpen wordt het heel veel interessanter!Verwijderd schreef op vrijdag 21 maart 2014 @ 15:40:
...
Is het interessant om überhaupt een zonneboiler te plaatsen?
...
Er wordt soms beweerd dat een zonneboiler hier niet nuttig zou zijn, dat gaat dan altijd over sanitair warm water zonder CV ondersteuning.
Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.
...en dus bij voorkeur ook je isolatie optimaliseren, en radiatoren/convectoren veel groter kiezen zodat ze voor Lage Temperatuur Verwarming ingezet kunnen worden (o.a. Jaga lowH2O, en er zijn er nog meer).naftebakje schreef op vrijdag 21 maart 2014 @ 16:07:
[...]
Als je het geld ervoor hebt, is het zeker interessant (want TVT is niet zo belangerijk, het is geen lening maar een investering); maar als je zorgt dat het systeem ook voor je verwarming kan helpen wordt het heel veel interessanter!
Er wordt soms beweerd dat een zonneboiler hier niet nuttig zou zijn, dat gaat dan altijd over sanitair warm water zonder CV ondersteuning.
voor tapwater besparing is de investering in mijn ogen 'overkill', zoveel aardgas kost het warm tapwater niet.
[ Voor 7% gewijzigd door NielsTn op 21-03-2014 17:44 ]
Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels
Verwijderd
daarvoor moet het aantal liter water in de leiding van ZB naar apparaat wel beperkt zijn. Anders verwarm je alleen de leiding....Verwijderd schreef op vrijdag 21 maart 2014 @ 17:51:
Tenzij je ook alle wasjes en de vaatwasser er mee voedt, dan scheelt dit weer een heleboel op je elektraverbruik.
vaatwasser 10 meter vd zonneboiler af is al te ver denk ik.
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
da's het laatste waar ik op let, met een jaarverbruik van ca. 800-900kWH en een productie van ca. 4000 kwhVerwijderd schreef op vrijdag 21 maart 2014 @ 17:51:
Tenzij je ook alle wasjes en de vaatwasser er mee voedt, dan scheelt dit weer een heleboel op je elektraverbruik.
Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels
Tja net effe de kraan openzetten als die naast de vaatwasser in de wasbak zit(vaak wel). Water kost (nog) niet veel en het zullen ook niet veel liters zijn.BarryH schreef op vrijdag 21 maart 2014 @ 18:09:
[...]
daarvoor moet het aantal liter water in de leiding van ZB naar apparaat wel beperkt zijn. Anders verwarm je alleen de leiding....
vaatwasser 10 meter vd zonneboiler af is al te ver denk ik.
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
Valt me nog mee, het lijkt er op dat het debiet door beide sets toch vrij aardig gelijk is. Maar een dT van 20 of bijna 30 is wel meer dan optimaal.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Ja dat heb ik op mijn Avanta ook. Echter hoop ik dat er bij de Q-Solar meer keuzes zijn.WoudseHoeve schreef op vrijdag 21 maart 2014 @ 09:35:
[...]
Op mijn Nefit Combi ketel zitten ook verschillende WW programma's. Van de hoogste comfort stand (warmtewisselaar warm stoken en houden) tot het laagste comfort ( Eco, pas aan als er warm water gevraagd wordt) Ik heb de laatste ingestelden een sensor op de toevoer leiding zodat de ketel weet dat er warm water aankomt en hij niet hoeft te gaan branden.
Aangezien wij dit warm water niet in de keuken gebruiken voor kleine hoeveelheden is dat de beste optie, wachttijden zijn niet relevant.
WW warmhouden in boilervat(hoeveel en hoe warm)
WW wisselaar op temp houden
On demand zonder voorraad*, waar mijn remeha nu op ingesteld staat.
*Aangezien de collectoren er nog niet zijn
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
Verwijderd
Ik gaf deze suggestie ook alleen om het voor de persoon die het vroeg inzichtelijker te maken qua investering. En als men echt altijd zo met het milieu bezig is als men pretendeert, dan bekommert men zich ook over de kleinste besparingen.NielsTn schreef op vrijdag 21 maart 2014 @ 18:18:
[...]
da's het laatste waar ik op let, met een jaarverbruik van ca. 800-900kWH en een productie van ca. 4000 kwh
Te kleine pomp of ergens een blokkade?Proton_ schreef op vrijdag 21 maart 2014 @ 22:13:
[...]
Valt me nog mee, het lijkt er op dat het debiet door beide sets toch vrij aardig gelijk is. Maar een dT van 20 of bijna 30 is wel meer dan optimaal.
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Kan ook te dunne leidingen zijn, het is maar net hoe je het ziet.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Je bedoeld hiermee de dT van in en uitgang (dus in mijn geval 27, --> 46,9)Proton_ schreef op vrijdag 21 maart 2014 @ 22:13:
[...]
Valt me nog mee, het lijkt er op dat het debiet door beide sets toch vrij aardig gelijk is. Maar een dT van 20 of bijna 30 is wel meer dan optimaal.
Met valt me nog mee, zou het systeem beter helemaal in serie werken of is deze opstelling wel in orde zo ? (alleen de T0 verplaatsen).
Er zit een Wilo ST15/7 ECO-3C in (PN10 IP44) .
Afstand naar dak is +/- 10m (2x), dan nog meter of 8 op dak + de ZC zelf.
Dit is toch niet heel bijzonder...
[ Voor 15% gewijzigd door MarFan op 22-03-2014 16:44 ]
Pana WC12H9E8 / 1000L
Ik denk dat 28 meter leidingwerk wel bovengemiddeld is. Is het 22mm pijp of 15?
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Afstand naar dak is +/- 10m (2x), dan nog meter of 8 op dak + de ZC zelf.
Dit is toch niet heel bijzonder...
[/quote]
zoals eerder geschreven, je flow is denk ik te laag,
kijk maar eens bij je (max)opvoerhoogte van je pomp.als het +- 12 meter omhoog moet...
als je dan ook nog dun leidingwerk werk hebt met veel weerstand en matig geisoleerd krijg je de warmte niet in het vat.
kun je je vat niet dichterbij krijgen?
[ Voor 3% gewijzigd door dollyking op 22-03-2014 19:37 ]
Het water dat uit mijn boiler komt wordt bijgemengd met koud water als het te warm is. Die mengkraan vind ik nogal vaag, dus ik zou graag een analoog temperatuur metertje in de leiding na die mengkraan plaatsen. Waar is dat te krijgen?
Bij veel mensen staat de boiler bijna pal onder het dak. dus opvoerhoogte 2-4 meter en minder dan 6meter leiding naar de collectorMarFan schreef op zaterdag 22 maart 2014 @ 16:29:
[...]
Je bedoeld hiermee de dT van in en uitgang (dus in mijn geval 27, --> 46,9)
Met valt me nog mee, zou het systeem beter helemaal in serie werken of is deze opstelling wel in orde zo ? (alleen de T0 verplaatsen).
[...]
Er zit een Wilo ST15/7 ECO-3C in (PN10 IP44) .
Afstand naar dak is +/- 10m (2x), dan nog meter of 8 op dak + de ZC zelf.
Dit is toch niet heel bijzonder...
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Die "analoge" meters die ik in mijn systeem heb zitten hebben zo maar 10 graden afwijking. Ik zou gewoon van die kleine lcd of led temperatuur meters met externe voeler kopen. Op DealXtreme of Aliexpress kosten die maar een paar euro. Zet je er 1 op de ingang en 1 op de uitgang.MeTooPV schreef op zondag 23 maart 2014 @ 20:37:
Hallo,
Het water dat uit mijn boiler komt wordt bijgemengd met koud water als het te warm is. Die mengkraan vind ik nogal vaag, dus ik zou graag een analoog temperatuur metertje in de leiding na die mengkraan plaatsen. Waar is dat te krijgen?
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
Opvoer hoogte is hier niet van belang het water circuleert. Maar met die afstanden moet je zeker 22 mm pijpen hebben, en vanzelfsprekend goede isolatie. Je kan het beste de HT (Hoge Temperatuur) spul nemen zoals ze bij de warmteservice verkopen, dat isoleert veel beter als de pijp isolatie van de gamma.dollyking schreef op zaterdag 22 maart 2014 @ 19:32:
Er zit een Wilo ST15/7 ECO-3C in (PN10 IP44) .
Afstand naar dak is +/- 10m (2x), dan nog meter of 8 op dak + de ZC zelf.
Dit is toch niet heel bijzonder...
[/quote]
zoals eerder geschreven, je flow is denk ik te laag,
kijk maar eens bij je (max)opvoerhoogte van je pomp.als het +- 12 meter omhoog moet...
als je dan ook nog dun leidingwerk werk hebt met veel weerstand en matig geisoleerd krijg je de warmte niet in het vat.
kun je je vat niet dichterbij krijgen?
Mijn hout kachel staat 2 verdiepingen lager als het buffer vat, Circulatie is geen probleem. Er zit een deel van die witte flex pijp tussen, 20 mm is dat geloof ik, de rest is 22 mm staal.
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
Vandaag komen ze langs om het te bespreken. Wat ik nog niet helemaal duidelijk heb, wat je bedoeld met dT van 20-30 graden is meer dan optimaal.Proton_ schreef op vrijdag 21 maart 2014 @ 22:13:
[...]
Valt me nog mee, het lijkt er op dat het debiet door beide sets toch vrij aardig gelijk is. Maar een dT van 20 of bijna 30 is wel meer dan optimaal.
Ik lees dat als, bij 100% pomp moet je dT geen 20-30 graden worden.
Wat is een mooie dT ?
Belangrijke vraag is welke leiding diameter er gebruikt is (isolatie is in orde). en welke diameter er in boilervat zit en in de ZC.
Iemand gaf nog het advies, plaats een drukmeter boven en achter de ZC, zie je precies je druk val.
Mijn dank voor het meedenken
Afspraak ging niet door
Pana WC12H9E8 / 1000L
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Verwijderd
Mijn systeem met zonneboiler werd ook opgeleverd met een thermostatische mengkraan die automatisch bij een temperatuur boven de 60°C koud water bijmengde. Wat bleek, die dingen lekken inwendig continue koud water waardoor het uiteindelijk veel meer afkoelt. Waardeloze dingen. Moest mijn temperatuur voor tapwater steeds hoger zetten om een goede hete straal uit de kraan te krijgen.MeTooPV schreef op zondag 23 maart 2014 @ 20:37:
Hallo,
Het water dat uit mijn boiler komt wordt bijgemengd met koud water als het te warm is. Die mengkraan vind ik nogal vaag, dus ik zou graag een analoog temperatuur metertje in de leiding na die mengkraan plaatsen. Waar is dat te krijgen?
Door een simpele test kwam ik hierachter: tapwater temperatuur net onder de 60°C instellen en dan moet de temperatuur zowel aan de ingaande kant als de uitgaande kant van de mengkraan geen verschil geven.
Bij mij voelde de temperatuur na deze mengkraan aan als handwarm terwijl de ingaande temperatuur niet aan te pakken was met de 60°C! Hoeveel heb ik niet onnodig verstookt al die jaren?!
Ding is er dus nu gewoon tussenuit!
Ik ben voornemens om koperen buis(15mm) te gaan nemen en deze door een vakman hard te laten solderen. Het laatste stuk(3-4 meter) ben ik voornemens om over te gaan op flexibele RVS(DN12), dit om de mogelijkheid te behouden om de hoek te vergroten/verkleinen.
Keuzes gemaakt met het document
http://atagverwarming.nl/...olarcollector%20v0511.pdf
Benodigdheden:
- 15mm koperen buis, (2x5m)
- RVS DN12(2x4m)
- 10m sensor kabel
- Armaflex/Thermaflex isolatie
- Paar meter PVC pijp*
- 2x Thermomanometer
- Diverse koppelingen.
- -uitgaand Q-Solar is 22mm koper
*In lengte doorgesneden PVC afvoerpijp ter bescherming voor vogels
[ Voor 12% gewijzigd door Appie Heijn op 25-03-2014 08:30 ]
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
mijn lichtje: 1X30 als het mooi op zuid is. Is voldoende voor 200liter vat.Appie Heijn schreef op dinsdag 25 maart 2014 @ 08:21:
Ik ben op dit moment even een boodschappen lijstje aan het samenstellen voor de zonnecollector(en) 1x30 of 2x18(ben ik nog niet over uit) voor mijn Q-Solar 200L.
Ik ben voornemens om koperen buis(15mm) te gaan nemen en deze door een vakman hard te laten solderen. Het laatste stuk(3-4 meter) ben ik voornemens om over te gaan op flexibele RVS(DN12), dit om de mogelijkheid te behouden om de hoek te vergroten/verkleinen.
Keuzes gemaakt met het document
http://atagverwarming.nl/...olarcollector%20v0511.pdf
Benodigdheden:Iemand bezwaren/opmerkingen over de gemaakte keuzes, wellicht alles RVS flexibel? Beter een grotere diameter aanhouden?
- 15mm koperen buis, (2x5m)
- RVS DN12(2x4m)
- 10m sensor kabel
- Armaflex/Thermaflex isolatie
- Paar meter PVC pijp*
- 2x Thermomanometer
- Diverse koppelingen.
- -uitgaand Q-Solar is 22mm koper
*In lengte doorgesneden PVC afvoerpijp ter bescherming voor vogels
verder zou ik gaan voor 15mm gewoon staal (cv leiding) ivp koper. een mooie pijpenbuiger voor het bochtenwerk verkleind de weerstand ook.
HT isolatie is een idd een must. Om kosten verder te besparen kun je besluiten alleen de leiding van collector naar vat in HT armaflex uit te voeren en de retour met bouwmarkt standaard isolatie buis.
22mm buis met deze afstand en maat collector lijkt me teveel inhoud van het systeem.
22mm, teveel inhoud, is dit erg of heeft het nadelen?
Ben zelf ook nog even verder wezen kijken, wat ik nog niet verteld had is dat ik vanaf plat dak door een oude afvoer moet van een oude CV, vervolgens door een 20/25cm dikke muur heen. Om daar nou een enorm gat in te maken, tja ik weet het niet of dat wel zo mooi/praktisch is.
Zag dit ook nog, schijnt aardig hoogwaardig te zijn.
http://www.solardirekt24....delstahlwellrohr-10m.html
en de isolatie is maar 5mm dik ipv 20mm
Dezelfde webshop verkoopt ook collectoren welke ik nog niet eerder gespot had.
http://www.solardirekt24....hren-sonnenkollektor.html
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
22mm is een stukje duurder qua materiaal, koppelingen isolatie glycol etc
een meter 22mm buis heeft +- een inhoud van 310ml tegen 133ml voor een 15mm
bij 15mm heb je meer stromings weerstand waardoor je pomp meer verbruikt.
voordeel is weer dat warmte sneller van de collector het vat in gaat, bij langere leidingen ga je dat echt merken.`
22mm is zinvol in kort leidingwerk en grotere systemen.
Die aangehaalde leiding bij solar direct is in mijn ogen echt niet duur en de isolatie is state of the art.
koppelingen vragen wel extra aandacht bij dit soort leidingen
wat is nieuw aan de collector die je hebt gespot? ik kan het niet vinden. ik vind het zelfs een ouder model, de nieuwere hebben een heatpipe waarbij het laatste stukje is verchroomd. (bij mij zitten ze allemaal vast gecorrodeerd)
NB je krijgt advies van iemand zonder zonneboilerMarFan schreef op maandag 24 maart 2014 @ 10:29:
Ik lees dat als, bij 100% pomp moet je dT geen 20-30 graden worden.
Wat is een mooie dT ?
De luxere controllers proberen een dT van 10 graden aan te houden, dat lijkt een goed uitgangspunt.
Een ander, nog niet genoemd nadeel van een te hoge dT is dat er de kans bestaat dat de bovenkant van de boiler al op 95 graden is en de pomp uitzet terwijl het grootste deel van de boiler nog minder dan 70 graden is. Daar heeft jandjand last van.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
bij de luxere is het instelbaar zelfs. in wintertijd houd ik 5 graden aan. in de zomer 15 graden, want warmte zat en minder energie verbruik voor de pomp.Proton_ schreef op dinsdag 25 maart 2014 @ 16:41:
[...]
NB je krijgt advies van iemand zonder zonneboilerIk ben nog aan het sparen.
De luxere controllers proberen een dT van 10 graden aan te houden, dat lijkt een goed uitgangspunt.
Een ander, nog niet genoemd nadeel van een te hoge dT is dat er de kans bestaat dat de bovenkant van de boiler al op 95 graden is en de pomp uitzet terwijl het grootste deel van de boiler nog minder dan 70 graden is. Daar heeft jandjand last van.
Verwijderd
metaal geleid warmte en maakt dus ongewenste flow over leidingwerk wat warm word.
het mocht niet van atag maar na keuring na 2 jaar in bedrijf is het nu toegestaan, en sinds 2006 nooit storing gehad.
ik heb het helemaal gehad met dat moeilijke domme stugge staal en koper, het is niet meer van deze tijd.
"het aandraaien van een lekke koppeling" pffff
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2014 19:39 ]
Ik snap dat 22mm prijstechnisch niet het meest gunstig is, beetje meer/minder electra lig ik niet wakker van met een klein overschot aan stroom. Wel wil ik zeker zijn dat 22mm geen storingen of een erg laag rendement veroorzaakt.dollyking schreef op dinsdag 25 maart 2014 @ 15:45:
@Appie Heijn.
22mm is een stukje duurder qua materiaal, koppelingen isolatie glycol etc
een meter 22mm buis heeft +- een inhoud van 310ml tegen 133ml voor een 15mm
bij 15mm heb je meer stromings weerstand waardoor je pomp meer verbruikt.
voordeel is weer dat warmte sneller van de collector het vat in gaat, bij langere leidingen ga je dat echt merken.`
22mm is zinvol in kort leidingwerk en grotere systemen.
Die aangehaalde leiding bij solar direct is in mijn ogen echt niet duur en de isolatie is state of the art.
koppelingen vragen wel extra aandacht bij dit soort leidingen
wat is nieuw aan de collector die je hebt gespot? ik kan het niet vinden. ik vind het zelfs een ouder model, de nieuwere hebben een heatpipe waarbij het laatste stukje is verchroomd. (bij mij zitten ze allemaal vast gecorrodeerd)
De Nanosun zie ik wel zitten
Die collector had ik nog niet op m'n lijstje, niet heel bijzonder idd. Weet jij collectoren welke dat laatste stukje verchroomt hebben en welke nog een beetje met de prijs in de buurt komen?
Twijfel nog wel erg met die collectoren, heb meerdere opties:
- 2x18 bij een lokale leverancier, nette prijs, nadelen is meer werk met installatie, nog geen nauwkeurige specs ontvangen
- Collector met 30 buizen a 500€, via marktplaats, langere levertijd(+4week), goedkoop, mogelijk nadeel, maar 1,5mm
dik glas - Collector met 30 buizen, kan hagel aan tot 35mm, gevoelsmatig moeten dit dan robuuste buizen zijn, nadeel is zelf even ophalen,
- 2-improve, 772€ voor 30 buizen Sunstar, tja lijkt wel erg op deze die gaan voor nog geen 400 dollar, zegt nog niets over kwaliteit natuurlijk. en verder zie ik iets van blueclean erbij staan, kom ik bij deze uit. Woekerprijzen?
He Eric meld zich in de strijd, Unipor en unipe heb ik op gezocht, ik kom op max 70gr(tijdelijk max 90) leidingen uit, heb jij een speciaal type? Collectorvloeistof is toch warmer?Verwijderd schreef op dinsdag 25 maart 2014 @ 19:38:
ben ik dan de enige met unopor ? unipipe
metaal geleid warmte en maakt dus ongewenste flow over leidingwerk wat warm word.
het mocht niet van atag maar na keuring na 2 jaar in bedrijf is het nu toegestaan, en sinds 2006 nooit storing gehad.
ik heb het helemaal gehad met dat moeilijke domme stugge staal en koper, het is niet meer van deze tijd.
"het aandraaien van een lekke koppeling" pffff
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
Bedoel je deze collectoren?
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
Wat ik ben tegengekomen:
- Kapotte drie-weg klep(CV - VC6940-10) elektronica, dit was voor 20 euro te vervangen.
- Atag buitentemperatuur voeler aanschaffen.
- Atag BrainQ thermostaat van marktplaats geplukt, best een uitgebreide thermostaat, helaas gaat de Honeywell Evohome er wel uit. Moet nog even kijken of ik wat met z-wave ga doen voor ruimte afhankelijk stoken.
- Nieuw expansievat
- Nieuw rookgaskanaal
- 1,5 dag aan uren van de installateur
- Hoop koppelingen en buis
- Zo snel mogelijk collector(en) op het dak
- A-exact ventielen in de collectoren(meeste)
- Inregelen, finetunen(o.a. pompsnelheid verlagen)
- CO metingen laten verrichten om verbranding optimaal af te stellen.
- Leidingen zoveel mogelijk isoleren, platen armaflex tegen binnekant kast aan.
Huis heeft vloerverwarming met een aantal radiatoren in de woonkamer waar geen vloerverwarming is, houten vloer was nog erg goed/mooi, zonde om er uit te slopen. Wel 2 extra lussen aangelegd voor de toekomst, plug en play.
Pic's or it didn't happen
[ Voor 12% gewijzigd door Appie Heijn op 26-03-2014 14:59 ]
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
Ik ben zelf geen fan van Atag, ik kan er geen technisch hoogstandje in ontdekken.
In mijn ogen is het gewoon een normale HR ketel, net als je Avanta.
Al is de Avanta wel van een andere prijsklasse.
Dat van die rookgas temperatuur van 40 graden is natuurlijk afhankelijk van je retourtemperatuur
Is je retourwater ongeveer 40 graden, dan zijn je rookgassen dat ook.
Word je retourtemperatuur hoger dan 40, dan gaan je rookgassen gewoon mee omhoog, ook bij Atag
Dat je die retour zo koud mogelijk wilt houden is weer een ander verhaal
Weet niet wat je er voor betaald hebt, maar de onderdelen zijn vaak flink prijzig.
Je bent vast hele goede vriendjes met je installateur, of hij heeft zich misrekend, die klepmotor is namelijk bizar duur!!
Jij hebt het over 20 euro, maar hij kost er ongeveer 70 meer en dat is de inkoopprijs ex btw.
De motor van de driewegklep uit je Avanta kost minder dan de helft.
En je Avanta had ook op een zonneboiler aangesloten kunnen worden, toch?
MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Verwijderd
wat hij zegt klopt, alleen nu weet je nog niet waarom, en ik ga het ook niet meer vertellen,
ben dat zure in de grond trappen op hollandse stijl een beetje moe geraakt.
Tja een "normale" Atag zal niet veel afwijken van een gemiddelde andere "goede" ketel. Dat van die lage temp rookgassen zal wel komen dat hij op dat moment op 4.4KW stond te pruttelen.
- De Q serie onderscheid zich met name in het zeer efficiënt benutten van de warmte afkomstig van de zonnecollector(en), het boiler/ketel verhaal is perfect te finetunen. Alles is instelbaar, de Remeha maar erg beperkt, alleen het nodige voor Henk en Ingrid zeg maar. Verder ken ik geen vergelijkbare systemen zoals de Q-Solar. Niels heeft wel mooie prestaties op z'n website.
- Verder pluspunt is volgens mij het behoorlijke modulatiebereik van de Q25, 4.4KW tot 21,9KW, mijn Remeha doet bijvoorbeeld 6.2-26.7, dit was met max 40 graden aanvoer behoorlijk pendelgevoelig.
- Complexer(meer onderdelen) kan dus meer kapot gaan.
- Nieuw behoorlijk stevig aan de prijs
- Best groot en zwaar met 200 liter achterop, laat staan de 380L variant
- Om het maximale eruit te halen ben je eigenlijk verplicht de BrainQ thermostaat te gebruiken, prima ding maar als je de Evohome gewend bent is het toch effe wennen.
- Dat verplichte ontluchtingsprogramma bij elke stroomonderbreking
2-3 minuten zoals bij Remeha is prima maar 17 minuten, moest je de installateur er eens over horen...
De gehele klep met elektronica kost iets van 200 euro, de klep was nog goed, getest met de besturing van de andere 3weg erop. Effe marktplaats sneupen, redelijk in de buurt had iemand er één liggen, meteen maar opgehaald. Het gaat dus om de motor+elektro niet om het hydraulische gedeelte.
Wel een goed band met de installateur, doet voor heel wat kennissen van mij werk, zat vroeger ook in het installatiewereldje maar dan aan de wand-vloer tegel kant. Materiaal en uurtjes worden wel betaald. Interesseert niet dat ik bepaalde onderdelen ergens anders vandaan haal, ketel zelf heb ik ook 150km verderop zelf opgehaald, 200 of 20 euro voor die 3-weg, tja wat zou hij zelf doen...
Mijn vertrouwen in MIJN Avanta was wel een beetje weg-geebt. Door 5 jaar lang geen onderhoud van vorige bewoners toch wel het één en ander aan de fiets gehad.
Complete voeding kapot, is een omruilactie voor geweest maar liep niet meer.
Scheur in de warmtewisselaar
Nog ergens een scheur(weet niet meer waar)
Hele onderplaat veroest door bovengenoemde problemen.
Zijn best goede ketels maar een beetje onderhoud zou geen kwaad kunnen.
Er zijn kitjes voor de Avanta te krijgen, heb ik in het begin wel naar gekeken. Maar gezien de gebreken en de leeftijd(2001) toch voor wat nieuwers gegaan.
Eric sommige mensen schrijven het wat minder tactisch op hier, ik probeer altijd maar de positieve zaken eruit te pakken en ga er maar vanuit dat ze het niet zo bedoelen. It's not a perfect world
[ Voor 9% gewijzigd door Appie Heijn op 26-03-2014 22:32 ]
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
Reageer normaal of reageer helemaal niet. Accepteer gewoon dat niet iedereen hieperdepiep hoera loopt te roepen over elk project. Sowieso trap ik niets de grond in en zeg nergens dat zijn verhaal niet klopt, dus stel je niet zo aan.Verwijderd schreef op woensdag 26 maart 2014 @ 22:06:
zohe beetje afgunst ?
wat hij zegt klopt, alleen nu weet je nog niet waarom, en ik ga het ook niet meer vertellen,
ben dat zure in de grond trappen op hollandse stijl een beetje moe geraakt.
Qua regelbereik mankeert er niets aan de Atag, dat doet hij idd beter dan Remeha. Remeha is nooit een ster in een groot regelbereik geweest, vaak maar net 1:4.Appie Heijn schreef op woensdag 26 maart 2014 @ 22:24:
@Oxellaar.
Tja een "normale" Atag zal niet veel afwijken van een gemiddelde andere "goede" ketel. Dat van die lage temp rookgassen zal wel komen dat hij op dat moment op 4.4KW stond te pruttelen.
Al is die 4.4kW die jij nu noemt op bovenwaarde, terwijl je bij een HR ketel eigenlijk alleen naar onderwaarde moet kijken en die ligt toch echt hoger.
Ik weet ook dat niet één merk heilig is en elke ketel kan kapot gaan. Ik stelde ook niet dat de Atag grote troep is, ik ben er geen fan van, dat is heel wat anders. Ik zei ook dat ik het een leuk project vond.
Dat Remeha ook gewoon zijn zwakke punten heeft blijkt wel uit jouw verhaal. één troost, met gedegen onderhoud voorkom je een scheurende wisselaar niet of een defecte voeding. Ook al was hij netjes onderhouden geweest, kapot was hij toch wel gegaan.
MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Niet dat het inhoudelijk niet klopt ofzo. Maar de post kwam op mij ook redelijk negatief over.
[ Voor 12% gewijzigd door !null op 27-03-2014 08:33 ]
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
Wat de installateur wel waardeerde was de toegangelijkheid van alle onderdelen van de Q-Serie van Atag. Die Avanta is zo compact dat het behoorlijk prutsen geblazen is. Maja elk voordeel heeft z'n nadeel.
Modulatiebereik CV (vermogen, 50/30°C) kW 4,4 - 21,9 heb ik gevonden, dat is toch onderwaarde?
Nu de weersafhankelijke regeling aan het uitproberen. Zit toch wel continue een 1,5 graad boven de ingestelde temperatuur(dag 20gr - nacht 19gr), ketel stookt nauwelijks, af en toe een beetje op 35-40 graden, pompsnelheid al op 60% gezet. Voordeel is wel dat de babykamer heerlijk op temperatuur blijft ondanks dat het de koudste kamer in het huis is(noordzijde). Zodra er meer radiatoren opengezet worden gaat de ketel meer stoken(lees branden). Zal hij wel meten aan aanvoer-retour.
Heb gelezen dat het wel een aantal dagen duurt voordat de BrainQ de boel ingeregeld heeft qua stooklijn k-waardes en weet ik wat nog meer.
Vloerverwarming maar op 30 graden gezet met deze buitentemperaturen.
[ Voor 5% gewijzigd door Appie Heijn op 27-03-2014 10:16 ]
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
Hopelijk is deze zomer de zolder klaar en ligt er laminaat. Hierop dan de 210 liter zonneboiler!
ik krijg er niks negatiefs in gelezen.!null schreef op donderdag 27 maart 2014 @ 08:30:
Oxellaar, de eerste zin in je post was wel positief maar de rest niet. Komt een beetje negatief over, waar sommige mensen op reageren. Zo had je ook kunnen vragen hoe Appie Heijn 20 euro voor zo'n klep heeft betaald, in plaats van aan te nemen dat hij gematst wordt door een bevriende aannemer die niet eens kan rekenen
Niet dat het inhoudelijk niet klopt ofzo. Maar de post kwam op mij ook redelijk negatief over.
is gewoon keiharde technische info. (niet meer, niet minder.)
als je daar iets negatiefs inleest dan neem je dat zelf mee.
je kunt het net zo goed positief lezen.
gewoon de ego uitschakelen, die heb je in technische verhalen niet nodig.
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
Die toegankelijkheid waardeert niet alleen jouw installateur, maar elke installateur[b][message=41995998,noline]
Wat de installateur wel waardeerde was de toegangelijkheid van alle onderdelen van de Q-Serie van Atag. Die Avanta is zo compact dat het behoorlijk prutsen geblazen is. Maja elk voordeel heeft z'n nadeel.
Modulatiebereik CV (vermogen, 50/30°C) kW 4,4 - 21,9 heb ik gevonden, dat is toch onderwaarde?
Dit staat er trouwens bij de technische gegevens:
Modulatiebereik CV (vermogen 80/60°) kW 4,4-21,9
Modulatiebereik CV (vermogen 50/30°) kW 4,9-23,9
MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Even wat heen en weer gebeld/gemaild met Johan van Sunsystems. Eerst 24 buizen. Wanneer dit in de winter te weinig effect geeft en de stagnatie in zomer meevalt dan komen er nog 12 bij. Duitse collectoren vertelde hij mij. Zaterdag ophalen, ben benieuwd! Ook of de solarpomp nog goed is na 5 maanden stilstand. Eerst systeem maar met water vullen op aanraden van Johan.
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
welke hellingshoek ga je gebruiken?Appie Heijn schreef op donderdag 27 maart 2014 @ 20:07:
Ah thanks! Naja nog nette waarden vindt ik. Kogel is door de kerk qua collector.
Even wat heen en weer gebeld/gemaild met Johan van Sunsystems. Eerst 24 buizen. Wanneer dit in de winter te weinig effect geeft en de stagnatie in zomer meevalt dan komen er nog 12 bij. Duitse collectoren vertelde hij mij. Zaterdag ophalen, ben benieuwd! Ook of de solarpomp nog goed is na 5 maanden stilstand. Eerst systeem maar met water vullen op aanraden van Johan.
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
Verwijderd
de brainq heeft een standaard adaptieve stooklijn, maar de buitensor leert hem snel bij.
eventueel kan je dat overrulen met de installer code van de brainq, daar gaat een wereld open van parameters waar remeha dus helemaal ruk in is.
mijn qsolar draait sinds mei 2006 storingsvrij en onderhoudsvrij.(dus geen onderhoud, dat geeft ie zelf aan)
atag kwam wel even kijken vorig jaar, en in vergelijking tot de vorige domme ketel is er 5830 m3 gas vermeden.
pas maar op dat de remeha de atag boiler niet sloopt, in de setup die je nu hebt (cascadeachtig) treed een groot gevaar op in het cv circuit indien de uiterst domme remeha een koude boiler instuurt, dan kan de ingang gaan lekken of haarscheuring optreden op de las.
in een ander topic is daarom te lezen dat ik de warmtepomp in mijn cv circuit zo ver mogelijk weg heb geplaatst van de qsolar(boiler)
verder moet je even atag lichtenvoorde bellen en je postcode doorgeven, of je een positieve anode moet laten plaatsen ***, ze zullen je dan uitleggen waarom (waterhardheid en schade aan wisselaars)
in oost nederland hoeft dat in ieder geval niet.
*** atag doet dit gratis voor je
ik heb deze gekregen in noord holland : (correx)
http://www.golantec.be/sy...20opgedrukte%20stroom.htm
zomers kun je de gasketel beperken "warmwater tot 50c", de zon gaat daar toch dagelijks volledig overheen, de brainq kan zelf boven de 20c buiten de gasketel helemaal afschakelen, "het parrasolletje"
je gasverbruik blijft dan maanden lang 0,00, ook op een koude dag gaat de cv gewoon autonoom op zon
de brainq is een bitch van een thermostaat maar na enige tijd de beste die je ooit gaat zien, je kunt bijna alles sturen ermee, en dan nog meer op de parameters van de ketel.
als je mijn of nielstn emailadres weet kan je later zelfs de installer code van de stuurprint gaan gebruiken, dan kan je helemaal losgaan op de meest perfecte regeling, alle opties zijn dan vrij gegeven.
ik heb bijvoorbeeld mijn warmwater beperkt op 2kW en de cv op 6kW, wat ik ook vraag het duurt iets langer, en de rookgas word nooit warm, de boiler regelt alle piekvraag.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2014 21:12 ]
De brainq, ik wacht dit weekend nog even af hoe hij zichzelf bij-regelt. Het is hier nu 22 graden, en toch gooit hij nog 40 graden water het systeem in, al is het maar even. Dagtemperatuur is op 20 graden ingesteld en 's-nachts 19,5.
Moet eerlijk zeggen dat ik het nog niet helemaal helder heb, heb wat instellingen van Niels z'n website overgenomen iets met 400% e.d. Verder zie ik modulatie bijna nooit lager dan 30% gaan, is dit normaal?
Heb jij ook dat de aanvoertemp standaard in je display staat ipv de gemeten kamertemperatuur? Of heb ik dan iets met de instellingen verkeerd gedaan?
Ik zal even de info waarden opschrijven, ben benieuwd
Die Remeha kan niets zonder 2 kleppen om te zetten, daarbij zit de stekker er niet meer in. Ik laat hem 1x in de 2 maand even een kwartiertje stoken denk ik.
Ik zal Atag even bellen, Lichtenvoorde, of is dat het headquarter? Ik woon zelf op de grens Friesland/Groningen. Bedankt voo de tip!
Zou je dat met dat warmwater willen toelichten, wat ik nog zoek is dat hij het warmwater warm houden helemaal uitschakelt en dat de ketel gaat branden zodra de kraan opengaat(zo werkt de Remeha ook) of is dit simpelweg niet mogelijk?
Ik heb Niels z'n email wel, maar die is even druk of ik heb teveel vragen op hem afgevuurd...
BrainQ valt mij wel mee hoor, veel mogelijkheden maar wel erg slim. De Evohome was in het begin ook geen lieverdje
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
Verwijderd
check anders eerst even hoe je factory reset (ook de qsolar)
maar schrijf ook altijd je veranderde parameters op.
bij een storing ga je zelf of atag altijd resetten naar standaard (of bij een foutje)
dan stel je zo alles weer in behalve de foute laatste natuurlijk.
atag is headquarter ja.
vergeet het remeha denken, de atag houd een hot top 25 liter , als je tapt stookt ie pas als je onder de grenswaarde tapt en de atag gaat bijstoken.(instelbaar ik heb 52c)
met zon erbij is dat dus vrijwel nooit.
je remeha ging er als een geiser vandoor bij handen wassen, je atag slaat waarschijnlijk niet eens aan.
mijn instelling laat zich eenvoudig samenvatten :
if everything fails, and that is for 15 minutes, then use the gas....
het aantal branduren van de sc ketel was hier na 5 jaar ongeveer 1 jaar, de ketel heeft nu 1x een inspectie gehad, maar er is verder nog niets gebeurt.
let wel, hij is van 2006.
een hr ketel is dan al halverwege zijn levensduur.
waarschijnlijk is de installatiebranche ook niet zo blij qua omzet met dit soort apparaten.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2014 23:16 ]
Vanmorgen-middag bij Johan geweest, collector meegenomen(24 buis) incl platdakframe en 15mtr RVS flex incl iso en PT1000.
Collector zit al in elkaar(zonder buizen) en platdak frame zit er ook al onder, maandag maar even kijken. Erg behulpzaam die Johan! EN je merkt dat ie veel kennis van zaken heeft. Wel grappig dat ie zei dat ik in ieder geval meer kennis van solar had dan de gemiddelde installateur in Nederland
Bedankt voor de uitleg mbt warm water, snap hem helemaal. Als ie van 2006 is is het dan een drukloze variant mbt het collectorcircuit.
Nog een vraagje, hebben jullie deze er ook op zitten. Zoniet hoe ziet het er bij jullie uit? Vind die vulunit aardig aan de prijs.
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
A'dam PVOutput
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
Het zijn gewone kranen. Maar ook de atagcombi is wel in goedkopere varianten te krijgen. Het grootste voordeel is aansluitgemak. En minder verbindingen is minder kans op lekkage.Appie Heijn schreef op zaterdag 29 maart 2014 @ 21:52:
Ah ok, zijn dat speciale "solar" kranen of gewoon reguliere?
A'dam PVOutput
Ik heb er ook gewoon drie kranen in gezet(2x vulkraan + 1 kogel kraan). kosten lopen al snel op, 2x T-stuk + 3 kranen zit je al snel op 40 tot 50 euro.Appie Heijn schreef op zaterdag 29 maart 2014 @ 20:50:
Heb de fout gevonden, parameter 4(volgens mij) stond op volledig weersafhankelijk met complete uitschakeling van ruimtevoeler. Dat is handig in studentenhuizen bijvoorbeeld, niet bij ons thuisTemperatuur is weer helemaal goed.
Vanmorgen-middag bij Johan geweest, collector meegenomen(24 buis) incl platdakframe en 15mtr RVS flex incl iso en PT1000.
Collector zit al in elkaar(zonder buizen) en platdak frame zit er ook al onder, maandag maar even kijken. Erg behulpzaam die Johan! EN je merkt dat ie veel kennis van zaken heeft. Wel grappig dat ie zei dat ik in ieder geval meer kennis van solar had dan de gemiddelde installateur in NederlandTja dat zegt heel wat over de gemiddelde installateur denk ik dan maar.
Bedankt voor de uitleg mbt warm water, snap hem helemaal. Als ie van 2006 is is het dan een drukloze variant mbt het collectorcircuit.
Nog een vraagje, hebben jullie deze er ook op zitten. Zoniet hoe ziet het er bij jullie uit? Vind die vulunit aardig aan de prijs.
De kranen moet wel goed tegen hoge temperatuur kunnen ......
Wel noodzakelijk voor het doorspoelen van je collector circuit.
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
Net de stoute schoenen maar even aangetrokken. Gisteren had ik al het collectorframe en de plattedakconstructie in elkaar gesleuteld. Maja zonder installateur gaat deze jongen niet verder. Wou toch wel even zien hoe de buizen eruit zagen en wat ze doen met deze besluimerde zon. 102 whopping graden onder een erg beperkte hoek
Waarschijnlijk gaat dinsdag de zaak in bedrijf.

44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
Of beter van niet maar deze korte gebruiken?
http://www.groene-energie...arch=Korte%20vacuumbuizen
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Verwijderd
Vacuümbuiscollectoren gebruiken de zwaartekracht om het bij de kop gecondenseerde warmtemiddel weer over de hele lengte van de buis te verspreiden, bij horizontaal plaatsen werkt dat niet. Ik neem aan dat een datasheet dan ook een minimale hoek voorschrijft.Rol-Co schreef op zondag 30 maart 2014 @ 17:00:
Mag je vacuumbuiscollectoren ook 90 graden draaien? Dus horizontaal monteren op een schuin dak?
Of beter van niet maar deze korte gebruiken?
http://www.groene-energie...arch=Korte%20vacuumbuizen
Ok dank je, vond het nergens nog, ik heb maar 1m30 verticaal namelijk.Verwijderd schreef op zondag 30 maart 2014 @ 17:55:
[...]
Vacuümbuiscollectoren gebruiken de zwaartekracht om het bij de kop gecondenseerde warmtemiddel weer over de hele lengte van de buis te verspreiden, bij horizontaal plaatsen werkt dat niet. Ik neem aan dat een datasheet dan ook een minimale hoek voorschrijft.
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Wise enough to play the fool
Dan werken alleen doorstroom vacuum buizen.Rol-Co schreef op zondag 30 maart 2014 @ 17:00:
Mag je vacuumbuiscollectoren ook 90 graden draaien? Dus horizontaal monteren op een schuin dak?
Of beter van niet maar deze korte gebruiken?
http://www.groene-energie...arch=Korte%20vacuumbuizen
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
http://www.sunsystems.nl/producten/platliggende-collectoren
@teacher
Done
[ Voor 9% gewijzigd door Appie Heijn op 30-03-2014 23:26 ]
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
Dat is zeker een optie ja, moet er wel wat pv plaats maken maar is niet erg gezien dat over is. Maar ik heb ook nog een stuk dak op zuid 5,40m breed x 1,30m hoog met een hoek van 40 graden. Dus korte buizen kan ook.Appie Heijn schreef op zondag 30 maart 2014 @ 23:16:
Wellicht is dit een optie voor je Rol-Co?
http://www.sunsystems.nl/producten/platliggende-collectoren
@teacher
Done
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging