• Caayn
  • Registratie: Oktober 2011
  • Niet online
sender schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 08:06:
[...]

Voor wat het waard is, die ABB stopcontacten hebben intern 2 losse dozen, dus eigenlijk zijn het er 2
Ik ken ze en heb ze op diverse plekken zelf ook in gebruik :)

Meer nieuwsgierig of er nog een begrenzing wordt toegepast om te voorkomen dat het stopcontact zelf te warm wordt bij langdurig (ont)laden op hoog vermogen.

  • sipjohn
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 13:53
AquilaXL schreef op maandag 16 november 2026 @ 21:31:
[...]

Ik kan het je niet precies vertellen maar laat de batterij niet de hele winter op die 100% staan. Als je hem wilt opbergen moet je de batterij rond de 60% hebben staan en dan echt uit zetten.
Hij loopt overigens langzaam leeg 1-2% per dag, dus nu geen 100% meer. Maar als ik jou begrijp is ontladen tot 60% beter. Overigens gaat het nog maar om 3 weken, dan loopt huidig contract zonder terugelveringskosten af.

Vooralsnog daarna dynamisch, maar ga ik mogelijk nog veranderen i.v.m. hoge afname tarieven. Maar off topic hier.

Internet Youfone 86/27Mbps; Modem KPNbox12 Telefoon Siemens C470IP via Fritz!box 7260; VSP in: NL>budgetphone.nl; VSP uit: cheapbuzzer.com; Zon 10x365Wp zuidoost; Omvormer Trannergy; Batterij Zendure SolarFlow 800 Plus


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 17:00

Ben(V)

MazzHead schreef op maandag 16 november 2026 @ 16:55:
[...]

Je betaald echt meer dan die €0,22. Na verliezen van 15-20% betaal je daarvoor €0,26-€0,275. En als je bijlaad tussen 12:00-16:00 €0,29-0,31.
Uiteraard liggen de echte kosten hoger door verliezen en maar hoofdzakelijk door afschrijving, maar dat geld altijd, ook als je een vast of een dynamisch contract hebt, ik heb alleen de tarieven genoemd.

Laden doe ik momenteel met 2000W in plaats van de volle 2400W omdat dat het rendement voor mijn batterij daar hoog is (ongeveer 90%).
Ook houd ik rekening met de voorspelde zon voor de volgende dag dan laad ik niet of minder bij in de nacht

En als je er echt aan gaat rekenen zul je erachter komen dat een batterij momenteel niet rendabel te krijgen is en je het meer als een hobby moet zien.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 17:00

Ben(V)

bilgy_no1 schreef op maandag 16 november 2026 @ 21:07:
[...]

Ja, die tijdblokken contracten heb je ook. Of dat zinvol is met een batterij hangt dan erg af van het verschil met de dure blokken. Wat zijn je prijzen voor de duurste blokken in de winter?
29,4 cent

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • Hansieo
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 14:10
Ben(V) schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 09:39:
[...]

Uiteraard liggen de echte kosten hoger door verliezen en maar hoofdzakelijk door afschrijving, maar dat geld altijd, ook als je een vast of een dynamisch contract hebt, ik heb alleen de tarieven genoemd.

Laden doe ik momenteel met 2000W in plaats van de volle 2400W omdat dat het rendement voor mijn batterij daar hoog is (ongeveer 90%).
Ook houd ik rekening met de voorspelde zon voor de volgende dag dan laad ik niet of minder bij in de nacht

En als je er echt aan gaat rekenen zul je erachter komen dat een batterij momenteel niet rendabel te krijgen is en je het meer als een hobby moet zien.
laden bij 2000W geeft beste rendement? heb je daar info over, en over welke batterijen gaat dat precies? (ook bij ontladen?)

10kWp + EV + 3x L/L Wtp. Zendure 2400AC+ en AB3000L (3 sets)


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 17:00

Ben(V)

Kijk hier eens, dit is voor een 3000 AC+ maar de kromme zal overeenkomen voor alle Zendure baterijen.

https://marzocchi.net/wp/2026/09/zendure-solarflow-3000-ac-efficiency-measurements-and-tips/

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • bilgy_no1
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 18:15

bilgy_no1

Met een maximaal verschil van 7,4 cent per kWh is de batterij weinig interessant als je ook het laadverlies meerekent.
  • 5 kWh x €0,22 = €1,10 inkoop
  • 4 tot 4,25 kWh x €0,294 = €1,18 tot €1,25 dure inkoop vermeden. (80-85% RTE)
  • Bruto winst per cyclus €0,08-0,15
Bij zo'n contract kun je dus net zo goed de batterij alleen gebruiken bij PV overschot. Dan loop je ongeveer €10-20 mis bij een periode van 120 dagen zonder PV overschot.

  • Basekid
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 25-11 10:49
Oeps, verkeerd topic

[ Voor 88% gewijzigd door Basekid op 17-11-2026 10:15 ]


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 17:00

Ben(V)

@bilgy_no1
Uiteraard heeft PV overshot voorrang en de hele zomer heb ik volledig zonder afname van het net gedraaid op NOM.
Maar geen zon is geen PV en dan is dit een optimalisatie zonder het gedoe van dynamisch handelen.
En dit contract is op deze manier goedkoper dan wat je momenteel als vast contract kunt krijgen(31 cent) en het is maar de vraag of een dynamisch contract volgend jaar nog wel een voordeel zal zijn.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • bilgy_no1
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 18:15

bilgy_no1

Ben(V) schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 09:39:
[...]


En als je er echt aan gaat rekenen zul je erachter komen dat een batterij momenteel niet rendabel te krijgen is en je het meer als een hobby moet zien.
Nee, dit is te kort door de bocht. Voor jouw contract klopt het, maar voor een dynamisch contract geldt dat niet per se. De spread is daar vaak veel groter, wat de winst per cyclus opkrikt. En je PV overschot levert veel meer op dan bij een vast/tijdblokken contract.

Verder is de inkoopprijs nogal relevant. Vorig jaar kocht ik een Zendure voor €270/kWh. Begin dit jaar een extra batterij waarmee het gemiddelde op €250/kWh kwam. Nu kan ik een batterij erbij doen voor €152/kWh en kom ik op €233/kWh.

Maar nu een nieuw systeem met kortingen van dit moment dan kom je onder €200/kWh. Dat maakt nogal verschil voor de rentabiliteit van je investering.

NB allemaal Zendure prijzen om het on-topic te houden.

  • bilgy_no1
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 18:15

bilgy_no1

Ben(V) schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 10:17:
Uiteraard heeft PV overshot voorrang en de hele zomer heb ik volledig zonder afname van het net gedraaid op NOM.
Maar geen zon is geen PV en dan is dit een optimalisatie zonder het gedoe van dynamisch handelen.
En dit contract is op deze manier goedkoper dan wat je momenteel als vast contract kunt krijgen(31 cent) en het is maar de vraag of een dynamisch contract volgend jaar nog wel een voordeel zal zijn.
Kun je dit contract met deze prijzen nu nog afsluiten? Dat lijkt me ook niet? En wat zijn de voorwaarden voor teruglevering? Net als bij vaste contracten?

Anyway, er zijn veel variabelen dus kijk zorgvuldig naar je eigen situatie.

  • Fairy
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online

Fairy

13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh

Fairy schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 10:44:
Ik heb 2 batterijen (Zendure 16 Kwh) 2400AC+ en 2400Pro met extra batterijen.
Ik draai nu nog HEMS via de app van Zendure, maar dit bevalt me maar matig.

Wat ik graag wil doen is HomeAssistant dit werk laten overnemen. Ik kreeg van een maat van mij de tip om naar Omnibattery te kijken. Ik heb me er nu nog niet in verdiept, maar is dat nu een beetje hét programma hiervoor, of zijn er meer goede kandidaten? Ik mis een beetje de vrije tijd om dat helemaal uit te pluizen, dus als daar al enige consensus over is, stap ik graag ergens in.

Wat ik graag wil:

Mijn batterijen niet telkens samen een hele lichte load laten doen, ten koste van efficiency. In de nacht leveren mijn batterijen tegelijk stroom en zijn daardoor inefficiënt. Dit moet ook om en om kunnen.

Daarnaast heb ik een Plugin Hybride. Het opladen daarvan, dat ziet de batterij totaal niet aankomen. Ik wil graag dat daar slimmer mee wordt omgegaan. Op een of andere manier wil ik het systeem vertellen dat ik bijvoorbeeld om 18 uur thuiskom en dan een lege batterij ga hebben, maar op andere dagen misschien wel thuis ben of thuis werk en dat het dan niet nodig is om overdag extra te laden als er weinig zon is maar wel goedkope stroom.
Om even mijn eigen vraag te beantwoorden. Ik heb Omnibattery nu draaien met 2 batterijen. Hij doet inderdaad om en om de batterij aanspreken (default) als er maar een kleine load is. Het omwisselen lijkt om het uur te gebeuren. Dit scheelt voor mij denk ik behoorlijk qua efficiëntie, want de Zendure app kan dit niet.

Verder is het wel mogelijk om de autolader los te maken van de batterij, zodat hij die loadnegeert. Ik heb dit op het moment nog niet ingested, maar op termijn is dat misschien wel slim om te doen, want ik krijg de batterij met deze beperkte zon wel leeg en nu gaat de auto de batterij leegtrekken wat tot gevolg heeft dat er dubbele conversie plaatsvind.

Ik ga dit doen door een slimme stekker te gebruiken. Is nog een todo voor mij.

In de zomer zal dit w.s. uitkunnen omdat de stroom in de batterij dan vaak tegen de plinten opklotst.

[ Voor 4% gewijzigd door Fairy op 17-11-2026 10:23 ]


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 17:00

Ben(V)

bilgy_no1 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 10:19:
[...]

Kun je dit contract met deze prijzen nu nog afsluiten? Dat lijkt me ook niet? En wat zijn de voorwaarden voor teruglevering? Net als bij vaste contracten?

Anyway, er zijn veel variabelen dus kijk zorgvuldig naar je eigen situatie.
Geen idee wat het nu is, toen ik het afsloot lag de prijs van het duurste blok gelijk aan wat ik voor een vast contract moest betalen dus was het voor mij een nobrainer.

Vanaf volgend jaar zijn de terugleverkosten een vast bedrag per kWh net als de terugleververgoeding en het verschil daar tussen is 1,1 cent/kWh wat ik er aan overhoud.

[ Voor 14% gewijzigd door Ben(V) op 17-11-2026 10:40 ]

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • QempZoR
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 16:54
bilgy_no1 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 10:17:
[...]
Maar nu een nieuw systeem met kortingen van dit moment dan kom je onder €200/kWh. Dat maakt nogal verschil voor de rentabiliteit van je investering.

NB allemaal Zendure prijzen om het on-topic te houden.
Dit kan ik zeker bevestigen. De blackfriday aanbiedingen waren aardig gunstig.
Tussen 1 en 13 november 3x SF800+ en 3x AB2000L gehaald. Dit alles heeft me €160/kWh gekost.

Nu mijn Greenchoice contract afloopt op 31-12 ook aan het kijken naar dynamisch, waarbij ik de afgelopen week al even aan het tweaken en tunen ben in HA met Gielz+Forecasting. En dan vanaf 1-1 overstappen op dynamisch.

Smarthome - HomeAssistant | Zigbee2MQTT | Homekit | Philips Hue | Synology | Unifi


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 18:52

reneeke1970

bilgy_no1 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 10:08:
[...]

Met een maximaal verschil van 7,4 cent per kWh is de batterij weinig interessant als je ook het laadverlies meerekent.
  • 5 kWh x €0,22 = €1,10 inkoop
  • 4 tot 4,25 kWh x €0,294 = €1,18 tot €1,25 dure inkoop vermeden. (80-85% RTE)
  • Bruto winst per cyclus €0,08-0,15
Bij zo'n contract kun je dus net zo goed de batterij alleen gebruiken bij PV overschot. Dan loop je ongeveer €10-20 mis bij een periode van 120 dagen zonder PV overschot.
Helemaal correct,ik doe hier gewoon inkoop +50 procent aanhouden,anders is winst veels te klein. Maar velen verklaren me voor gek.....

1 PVoutput . Dongen NB


  • P_Tingen
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 13:45

P_Tingen

omdat het KAN

Sinds een paar weken heb ik nu de SolarFlow 2400 AC+ in bedrijf, samen met Zendure P1 meter. Sinds zo ongeveer het begin in Zenki mode, maar het valt me tegen hoe die modus omgaat met PV + dynamische tarieven. Ik heb 4600wp aan PV maar ik zie amper een groei in het eigen gebruik van de opbrengst daarvan in de afgelopen weken.

De Zendure app vind ik eigenlijk te complex om makkelijk terug te kunnen vinden wat Zenki nu gedaan heeft. Zie onder het de grafieken uit het dashboard

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/a1kslgx.png

Waarom ziet de app niet wat het overschot is van PV? Hij weet toch wat hij zelf teruglevert, dus alles wat teruggaat minus eigen teruglevering = PV overschot

En houdt Zenki wel rekening met de voorspelde PV opbrengst? Als je WEET dat er vanmiddag veel zon komt, dan ga je toch niet in de ochtend bijladen?

Hier in het forum is het wat lastig zoeken op zoiets als dit dus wellicht is het al een keer beantwoord.

... en gaat over tot de orde van de dag


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 18:52

reneeke1970

P_Tingen schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:42:
Sinds een paar weken heb ik nu de SolarFlow 2400 AC+ in bedrijf, samen met Zendure P1 meter. Sinds zo ongeveer het begin in Zenki mode, maar het valt me tegen hoe die modus omgaat met PV + dynamische tarieven. Ik heb 4600wp aan PV maar ik zie amper een groei in het eigen gebruik van de opbrengst daarvan in de afgelopen weken.

De Zendure app vind ik eigenlijk te complex om makkelijk terug te kunnen vinden wat Zenki nu gedaan heeft. Zie onder het de grafieken uit het dashboard

[Afbeelding]

Waarom ziet de app niet wat het overschot is van PV? Hij weet toch wat hij zelf teruglevert, dus alles wat teruggaat minus eigen teruglevering = PV overschot

En houdt Zenki wel rekening met de voorspelde PV opbrengst? Als je WEET dat er vanmiddag veel zon komt, dan ga je toch niet in de ochtend bijladen?

Hier in het forum is het wat lastig zoeken op zoiets als dit dus wellicht is het al een keer beantwoord.
Het vakje zonnepanelen is voor aangesloten pv op de mppt. En die heb jij niet denk ik. Verder leest hij alleen p1 uit,dat is je net verbruik. Hij leest geen pv omvormers apart uit als je dat soms denkt

1 PVoutput . Dongen NB


  • bilgy_no1
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 18:15

bilgy_no1

P_Tingen schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:42:
Sinds een paar weken heb ik nu de SolarFlow 2400 AC+ in bedrijf, samen met Zendure P1 meter. Sinds zo ongeveer het begin in Zenki mode, maar het valt me tegen hoe die modus omgaat met PV + dynamische tarieven. Ik heb 4600wp aan PV maar ik zie amper een groei in het eigen gebruik van de opbrengst daarvan in de afgelopen weken.

De Zendure app vind ik eigenlijk te complex om makkelijk terug te kunnen vinden wat Zenki nu gedaan heeft. Zie onder het de grafieken uit het dashboard

[Afbeelding]

Waarom ziet de app niet wat het overschot is van PV? Hij weet toch wat hij zelf teruglevert, dus alles wat teruggaat minus eigen teruglevering = PV overschot

En houdt Zenki wel rekening met de voorspelde PV opbrengst? Als je WEET dat er vanmiddag veel zon komt, dan ga je toch niet in de ochtend bijladen?

Hier in het forum is het wat lastig zoeken op zoiets als dit dus wellicht is het al een keer beantwoord.
Dat hele black box concept van Zenki "trust the AI" Modus vind ik veel te vaag. Juist die batterij aansturing kan gewoon rule-based worden geoptimaliseerd. Zie daarvoor de diverse optimizers in Home Assistant (is een eigen topic voor gemaakt op dit forum).

En is de simpele Eigen Verbruik Modus niet gewoon wat je zoekt? Laden als je PV overschot produceert (gebaseerd op actuele netto P1 teruglevering), daarbuiten NOM?

  • AquilaXL
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 18:51
P_Tingen schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:42:
Sinds een paar weken heb ik nu de SolarFlow 2400 AC+ in bedrijf, samen met Zendure P1 meter. Sinds zo ongeveer het begin in Zenki mode, maar het valt me tegen hoe die modus omgaat met PV + dynamische tarieven. Ik heb 4600wp aan PV maar ik zie amper een groei in het eigen gebruik van de opbrengst daarvan in de afgelopen weken.

De Zendure app vind ik eigenlijk te complex om makkelijk terug te kunnen vinden wat Zenki nu gedaan heeft. Zie onder het de grafieken uit het dashboard

[Afbeelding]

Waarom ziet de app niet wat het overschot is van PV? Hij weet toch wat hij zelf teruglevert, dus alles wat teruggaat minus eigen teruglevering = PV overschot

En houdt Zenki wel rekening met de voorspelde PV opbrengst? Als je WEET dat er vanmiddag veel zon komt, dan ga je toch niet in de ochtend bijladen?

Hier in het forum is het wat lastig zoeken op zoiets als dit dus wellicht is het al een keer beantwoord.
Zenki en PV gaat gewoon niet samen. Hij gaat niet sturen op een los PV systeem en daardoor kijkt hij ook niet naar de zon voorspellingen. Zo "slim" is Zenki ook weer niet dat hij hierin lerend is. Ik snap wat mensen zeggen dat dit wel logisch lijkt en technisch moet kunnen en wil daarop niet weer de discussie starten, maar het is nu simpelweg niet zo.

  • P_Tingen
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 13:45

P_Tingen

omdat het KAN

reneeke1970 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:53:
[...]

Het vakje zonnepanelen is voor aangesloten pv op de mppt. En die heb jij niet denk ik. Verder leest hij alleen p1 uit,dat is je net verbruik. Hij leest geen pv omvormers apart uit als je dat soms denkt
Ah, helder! Ik heb trouwens micro-omvormers en voor zover het al mogelijk is om die aan te sluiten of te verbinden (denk het niet) dan heb ik dat niet gedaan. De SF2400AC heeft ook geen mppt aansluitingen trouwens
bilgy_no1 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 12:09:
[...]

Dat hele black box concept van Zenki "trust the AI" Modus vind ik veel te vaag. Juist die batterij aansturing kan gewoon rule-based worden geoptimaliseerd. Zie daarvoor de diverse optimizers in Home Assistant (is een eigen topic voor gemaakt op dit forum).

En is de simpele Eigen Verbruik Modus niet gewoon wat je zoekt? Laden als je PV overschot produceert (gebaseerd op actuele netto P1 teruglevering), daarbuiten NOM?
Ik wilde eigenlijk niet aan de HA als het niet nodig is, heb ik nu ook niet. En de eigen verbruik modus houdt denk ik geen rekening met dynamische tarieven. Als er geen of weinig PV aankomt, dan wil ik dat hij goedkoop gaat bijladen.
AquilaXL schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 12:17:
[...]

Zenki en PV gaat gewoon niet samen. Hij gaat niet sturen op een los PV systeem en daardoor kijkt hij ook niet naar de zon voorspellingen. Zo "slim" is Zenki ook weer niet dat hij hierin lerend is. Ik snap wat mensen zeggen dat dit wel logisch lijkt en technisch moet kunnen en wil daarop niet weer de discussie starten, maar het is nu simpelweg niet zo.
Daar lijkt het inderdaad wel op, maar Zendure zegt in de eigen documentatie wat anders:

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/85iVa8w.png

... en gaat over tot de orde van de dag


  • Acidrain
  • Registratie: Juli 2001
  • Nu online
sipjohn schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 09:05:
[...]

Hij loopt overigens langzaam leeg 1-2% per dag, dus nu geen 100% meer. Maar als ik jou begrijp is ontladen tot 60% beter. Overigens gaat het nog maar om 3 weken, dan loopt huidig contract zonder terugelveringskosten af.

Vooralsnog daarna dynamisch, maar ga ik mogelijk nog veranderen i.v.m. hoge afname tarieven. Maar off topic hier.
Als je hem voor de winter in de opslag gooit (bij wijzen van) dan is tussen de 50 en de 60% het beste en dan volledig afkoppelen en uit zetten, wel af en toe checken of er nog genoeg stroom in zit en bij laden als dat nodig is.
Als je hem standby wil laten idlen zou ik hem ontladen tot onder de 80%. Tussen de 20 en de 80% heb je de minste stress op de cellen, daar onder/boven loopt dat op, niet direct schadelijk maar het slijt allemaal wel wat sneller.

Jacobus 9 | 5KW MHI | 2x 2KW MHI | 150L Inventum, Eddi | 3600WP Enphase | Zendure 2400AC+ 8,16kWh | 450x Nera | Home Assistant


  • meesje
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 18:38
reneeke1970 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:53:
[...]

Het vakje zonnepanelen is voor aangesloten pv op de mppt. En die heb jij niet denk ik. Verder leest hij alleen p1 uit,dat is je net verbruik. Hij leest geen pv omvormers apart uit als je dat soms denkt
Volgens mij is dit niet helemaal juist. Als je een 3CT meter met 50A klem gebruikt kun je je zonnepanelen opnemen in de Zendure app. Het schijnt dat ZENKI dan ook beter werkt.

  • Vlizzjeffrey
  • Registratie: Oktober 2013
  • Laatst online: 17-11 22:05
mijn Zendure SolarFlow 800 Plus laad maar op met maximaal 530 watt uit het stopcontact, dit zou max 1000 watt moeten zijn, wat zie ik over het hoofd? Ik heb vaak ongeveer 800 watt overproductie dus met die 530 watt max oplaadsnelheid die ik nu krijg kom ik tekort.

  • bilgy_no1
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 18:15

bilgy_no1

P_Tingen schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 12:21:
[...]

Ah, helder! Ik heb trouwens micro-omvormers en voor zover het al mogelijk is om die aan te sluiten of te verbinden (denk het niet) dan heb ik dat niet gedaan. De SF2400AC heeft ook geen mppt aansluitingen trouwens


[...]

Ik wilde eigenlijk niet aan de HA als het niet nodig is, heb ik nu ook niet. En de eigen verbruik modus houdt denk ik geen rekening met dynamische tarieven. Als er geen of weinig PV aankomt, dan wil ik dat hij goedkoop gaat bijladen.


[...]

Daar lijkt het inderdaad wel op, maar Zendure zegt in de eigen documentatie wat anders:

[Afbeelding]
Dan wellicht de ToU Modus gebruiken? Die is gebaseerd op de dynamische tarieven. Dan mis je in weliswaar het stukje PV opwekking, maar dat valt eigenlijk bijna altijd samen met de laagste prijzen. Alleen als er veel wind staat kan het bijvoorbeeld 's avonds of 's nachts vallen. Ik denk dat het over een jaar genomen PV en lage prijzen >90% correleren.

  • clubeddie
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 18:37
Vlizzjeffrey schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 12:35:
mijn Zendure SolarFlow 800 Plus laad maar op met maximaal 530 watt uit het stopcontact, dit zou max 1000 watt moeten zijn, wat zie ik over het hoofd? Ik heb vaak ongeveer 800 watt overproductie dus met die 530 watt max oplaadsnelheid die ik nu krijg kom ik tekort.
Heb je al in de app bij de batterij instellingen gekeken. Hier kan je met een schuifje de maximale laad/ontlaad wattage instellen.

Ik had afgelopen weekend een probleem dat 1 van mijn 2 batterijen helemaal niets wilde doen. Bleek in de app dat om de een of andere reden (denk iets vanuit HA) zowel laden als ontladen op 0 watt stond. Nou, daar voldeed hij keurig aan :+

ZH, 2 onder 1 kap bj.1900, enkelsteens, 95m2. 12 radiatoren (2 wk met speedcomforts). Dak-/vloerisolatie, HR+(+), 4,5kW Quatt, Lyric T6, 9x Yingli 245


  • meesje
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 18:38
Ben(V) schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 09:39:
[...]
En als je er echt aan gaat rekenen zul je erachter komen dat een batterij momenteel niet rendabel te krijgen is en je het meer als een hobby moet zien.
Momenteel is het inderdaad gerommeld in de marge. Straks per 2027 lijkt me dat alle zonne-energie die je niet terug levert wel voordeel op.

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 17:00

Ben(V)

Waarschijnlijk wel.
Deze zomer heb ik met NOM geheel zonder net gebruik kunnen draaien, dus dat gaat zich volgend jaar uitbetalen.

[ Voor 6% gewijzigd door Ben(V) op 17-11-2026 12:48 ]

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • masterjorie
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 19:06
Ben(V) schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 10:06:
Kijk hier eens, dit is voor een 2400 AC+ maar de kromme zal overeenkomen voor alle Zendure baterijen.

https://marzocchi.net/wp/2026/09/zendure-solarflow-3000-ac-efficiency-measurements-and-tips/
https://jaysdesk.com/en/energie/zendure-2400-pro-ac-plus-review

Bovenstaande review geeft een vergelijkbaar resultaat (maar iets minder uitgebreid) dan de door jouw gedeelde kromme. Zoals hier wordt genoemd heeft dat waarschijnlijk met de warmte te maken die toeneemt. Echter is het verschil in efficiëntie boven de 2000W veel kleiner dan onder de 500W, laden tussen 1000W en 2000W lijkt ideaal en ontladen tussen de 750W en 2000W. Het meeste verlies heb je echter bij met laag vermogen opladen en ontladen, wat voornamelijk het geval zal zijn bij ontladen voor sluipverbruik.

  • masterjorie
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 19:06
reneeke1970 schreef op maandag 16 november 2026 @ 17:28:
[...]

Absoluut terug sturen,deze hebben micro cracks, gewoon kapot feitelijk
Heb een nieuwe reactie ontvangen, ze gaan de beschadigde panelen vervangen. Ben benieuwd :)

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 15:32
Ben(V) schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 10:06:
Kijk hier eens, dit is voor een 2400 AC+ maar de kromme zal overeenkomen voor alle Zendure baterijen.

https://marzocchi.net/wp/2026/09/zendure-solarflow-3000-ac-efficiency-measurements-and-tips/
Volgens mij staat er echt 3000, ook in het rapport. Misschien moet je je tekst even corrigeren.

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 17:00

Ben(V)

GJzon schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 13:14:
[...]

Volgens mij staat er echt 3000, ook in het rapport. Misschien moet je je tekst even corrigeren.
Klopt, foutje en aangepast.

Overigens zijn dit alleen indicaties, want het een en ander zal ook sterk afhangen van welke C-rate je hebt.
Als je het wilt weten moet je eigenlijk je eigen set gaan meten.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • Hansieo
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 14:10
P_Tingen schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:42:
Sinds een paar weken heb ik nu de SolarFlow 2400 AC+ in bedrijf, samen met Zendure P1 meter. Sinds zo ongeveer het begin in Zenki mode, maar het valt me tegen hoe die modus omgaat met PV + dynamische tarieven. Ik heb 4600wp aan PV maar ik zie amper een groei in het eigen gebruik van de opbrengst daarvan in de afgelopen weken.

De Zendure app vind ik eigenlijk te complex om makkelijk terug te kunnen vinden wat Zenki nu gedaan heeft. Zie onder het de grafieken uit het dashboard

[Afbeelding]

Waarom ziet de app niet wat het overschot is van PV? Hij weet toch wat hij zelf teruglevert, dus alles wat teruggaat minus eigen teruglevering = PV overschot

En houdt Zenki wel rekening met de voorspelde PV opbrengst? Als je WEET dat er vanmiddag veel zon komt, dan ga je toch niet in de ochtend bijladen?

Hier in het forum is het wat lastig zoeken op zoiets als dit dus wellicht is het al een keer beantwoord.
lol, beantwoord niet (althans een goede verklaring, want grofweg moet nmi mogelijk zijn), maar ook ik heb dit met fronsende wenkbrouwen bekeken/overdacht. (ps: hoe kom jij aan deze layout? knippen plakken?)

10kWp + EV + 3x L/L Wtp. Zendure 2400AC+ en AB3000L (3 sets)


  • P_Tingen
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 13:45

P_Tingen

omdat het KAN

Hansieo schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 13:47:
[...]

lol, beantwoord niet (althans een goede verklaring, want grofweg moet nmi mogelijk zijn), maar ook ik heb dit met fronsende wenkbrouwen bekeken/overdacht. (ps: hoe kom jij aan deze layout? knippen plakken?)
Haha, inderdaad wat creatief met pain.net anders werd het wel een hoog plaatje

... en gaat over tot de orde van de dag


  • Slasher
  • Registratie: Januari 2000
  • Niet online

Slasher

Right part of the Evil twins

Ik ben in contact met mijn verzekeringstussenpersoon over hoe het zit met mijn verzekering en krijg dit als antwoord:
Thuisbatterijen vallen onder de dekking van de verzekering. Normaal gesproken zijn deze standaard meeverzekerd onder de opstalverzekering. In deze situatie gaat het echter om een plug-in thuisbatterij.

Deze wordt aangemerkt als inboedel en valt daarom onder de inboedelverzekering. Ook in dit geval is er gewoon dekking van kracht en stellen wij geen aanvullende eisen, mits de thuisbatterij is geïnstalleerd door een erkend installatiebedrijf.
Die laatste zin doet mij wel aan het twijfelen, het gaat de hele tijd over een Plugin Batterij, en opeens zeggen ze: "mits de thuisbatterij is geïnstalleerd door een erkend installatiebedrijf."

Halen ze zelf niet dingen door elkaar? Ik heb direct om opheldering gevraagd, ik ga een PiB echt niet laten (her)installeren door een erkend bedrijf

Een thuisbatterij is heel wat anders dan een Plugin Batterij (toch?)

[ Voor 3% gewijzigd door Slasher op 17-11-2026 15:32 ]

How bad is it on a scale from one to Spurs


  • Polvo176
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 14:55

Polvo176

Slasher schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 15:30:
Ik ben in contact met mijn verzekeringstussenpersoon over hoe het zit met mijn verzekering en krijg dit als antwoord:


[...]


Die laatste zin doet mij wel aan het twijfelen, het gaat de hele tijd over een Plugin Batterij, en opeens zeggen ze: "mits de thuisbatterij is geïnstalleerd door een erkend installatiebedrijf."

Halen ze zelf niet dingen door elkaar? Ik heb direct om opheldering gevraagd, ik ga een PiB echt niet laten (her)installeren door een erkend bedrijf.
Ik heb vorig jaar de zelfde discussie gehad met mijn verzekeraar, en heel expliciet hier naar gevraagd.
Ze bleven alleen die zin herhalen en waren het zat en gooiden op zeker moment de hoorn er maar op.
De medewerker wist zelf niet waar ze het over had en bleef dom de voorwaarden oplezen.
Alleen als er wat zou gebeuren weten ze elke komma te vinden om onder een claim uit te komen.
Ik ben nog op zoek naar een andere verzekeraar die duidelijker is over batterijen.

  • Slasher
  • Registratie: Januari 2000
  • Niet online

Slasher

Right part of the Evil twins

Polvo176 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 15:36:
[...]

Ik heb vorig jaar de zelfde discussie gehad met mijn verzekeraar, en heel expliciet hier naar gevraagd.
Ze bleven alleen die zin herhalen en waren het zat en gooiden op zeker moment de hoorn er maar op.
De medewerker wist zelf niet waar ze het over had en bleef dom de voorwaarden oplezen.
Alleen als er wat zou gebeuren weten ze elke komma te vinden om onder een claim uit te komen.
Ik ben nog op zoek naar een andere verzekeraar die duidelijker is over batterijen.
Dat is dus ook mijn “angst” dat je in een loop komt waar je niet uitkomt omdat de verzekeraars het zelf ook gewoon (nog) niet weten.

Mijn vraag is dus ook aan andere gebruikers: Hoe hebben jullie dit verzekeringstechnisch opgelost?

[ Voor 7% gewijzigd door Slasher op 17-11-2026 16:52 ]

How bad is it on a scale from one to Spurs


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 18:52

reneeke1970

Nou ik heb het gebruikt maar die zeik snollen vinden het allemaal niet goed,ik geef het op....dan maar HA

1 PVoutput . Dongen NB


  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online

Taro

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit
Topicstarter
TCMR schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 07:30:
[...]

Oh ja, dat zijn grote jongens. Zo'n stapeltje Max AC weegt 140kg? Ik moet eerlijk zeggen dat ik je opstelling van een jaar geleden toch wel "iets" strakker vond ;)

Taro in "Het grote Zendure plug-and-play thuisaccu systemen topic"
Ja, dat ziet er idd strakker uit. Heb iets nieuws in de planning dat dat hopelijk wel gaat evenaren :)

IOTDomotica.nl | IOTDomotica reviews op YouTube | Replace fear of the unknown with curiosity | 95 kWh thuisaccu | 11.460 Wp PV


  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 15:13

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

Met zoeken op "internet blokkeren" binnen dit topic kom ik van alles tegen of het slim is of niet en wat de effecten zijn, maar niet HOE je dat doet.

Ik wil graag weten hoe ik met mijn Fritzbox kan voorkomen dat Zendure China mijn batterijen gaan besturen of hackers mijn Zendures kunnen bereiken. En zonder spoofing, als dat kan.
Mag via DM, als dat nodig is om hier OT te blijven.

En betekent dit dan ook dat ik dan geen updates binnen kan halen?
Ik draai overigens 'altijd' op de automatisering van Gielz en gebruik de Zendure HEMS nooit.

[ Voor 4% gewijzigd door Hippe Lip op 17-11-2026 17:34 ]

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online

Taro

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit
Topicstarter
Caayn schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 07:59:
[...]
Netjes. Heb jij toevallig een schematisch overzicht van jouw elektra? Bijv van de hoofd meterkast naar jouw onderverdeler en gebruik jij nog type-b aardleks?
Nee, geen mooi schema, maar het is als volgt:
  • 3x25A C hoofdaansluiting
  • 3xB25 3P+N meterkast
  • 5x6mm2 naar garage
  • 3x40A hoofdschakelaar
  • HomeWizard 3-fase kWh-meter
  • Fase A: HomeWizard 1-fase kWh meter, nu puur voor de 4000 Mix AC+
  • Per fase combinatie van B16/B20, B20 voor de Mix-serie en Max/Max AC en B16 voor de ABB stopcontacten.
Begrens jij het vermogen nog gezien je ze op, in ieder geval degelijke ABB, stopcontacten hebt aangesloten? Vanuit warmteontwikkeling gekeken.
Via mijn eigen HEMS is iedere stopcontact groep beperkt tot 3000 watt, daarbinnen zijn de Max en Max AC op maximaal 2000 watt begrenst en de 3000 Mix AC+ en 4000 Mix Pro ieder op 1000 watt, deze keuze gemaakt ivm 8 kWh per Mix en 14 kWh per Max. Per groep een combinatie van Mix+Max ;) De 4000 Mix AC+ is tot 4000 watt mogelijk, maar op 3000 begrenst ivm levensduur accu. Daarom hanteer ik als totaal maximaal vermogen 3x3 kW=9 kW voor deze hele set. Kan in theorie tot 18 kW aan.

Op dit moment geen Type B aardleks, hoeft naar mijn weten met de Mix-serie ook niet. Ik heb al 6x 32A CEE stekkers klaarliggen en extra B20's/B25's voor de volgende stap, waarbij alles vast wordt aangesloten. Ben nu bezig met mogelijk vervangen 5x SF800 en SolarEdge 5k door een 3-fase hybride thuisaccu omvormer. Hoop dat plaatje deze maand nog rond te hebben, kan ik het in december installeren en per 1-1-2027 dan helemaal klaar :)

IOTDomotica.nl | IOTDomotica reviews op YouTube | Replace fear of the unknown with curiosity | 95 kWh thuisaccu | 11.460 Wp PV


  • Slasher
  • Registratie: Januari 2000
  • Niet online

Slasher

Right part of the Evil twins

meesje schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 13:12:
[...]

Toevallig Interpolis? Ik zag in het HW ook deze norm voorbij komen.
Destijds in een interview met Zendure werd aangegeven hieraan te voldoen. Het zou fijn zijn als iets dergelijks ook in een formeel document bevestigd kan worden.
https://fwd.nl/smarthome/...geen-minimumtermijn-vast/
Heb jij inmiddels iets kunnen vinden op de site van Zendure?

How bad is it on a scale from one to Spurs


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 17:00

Ben(V)

Je Zendure zoekt verbinding met de Cloud voor besturing en data upload en via die connectie kan Zendure bij je batterij komen.
Om dat tegen te gaan zul je het ipadres van je Zendure moeten blocken om het internet op te gaan..
Hoe je dat in een Friztbox moet doen zul je in de gebruiksaanwijzing van die Fritzbox kunnen lezen.

Als je dat doet moet je af en toe in de Zendure App kijken of er een update beschikbaar is en als dat zo is kun je die blokkering even uitzetten, de update doen en weer aanzetten.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online

Taro

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit
Topicstarter
Hippe Lip schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 17:18:
Met zoeken op "internet blokkeren" binnen dit topic kom ik van alles tegen of het slim is of niet en wat de effecten zijn, maar niet HOE je dat doet.

Ik wil graag weten hoe ik met mijn Fritzbox kan voorkomen dat China of hackers mijn Zendures kunnen bereiken. En zonder spoofing, als dat kan.
Mag via DM, als dat nodig is om hier OT te blijven.

En betekent dit dan ook dat ik dan geen updates binnen kan halen?
Ik draai overigens 'altijd' op de automatisering van Gielz en gebruik de Zendure HEMS nooit.
Als je PiHole ofzo gebruikt kan je de adressen wel zien. Je zou om te beginnen de MQTT server kunnen blokkeren: mqtteu.zen-iot.com, al staat die volgens de subdomeinnaam netjes in de EU.

IOTDomotica.nl | IOTDomotica reviews op YouTube | Replace fear of the unknown with curiosity | 95 kWh thuisaccu | 11.460 Wp PV


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 17:00

Ben(V)

Alleen de Zendure blokkeren voor internet verkeer is voldoende.
En in je Frizbox kun je waarschijnlijk wel zien wel ipadres hij heeft.
Sterker nog als het goed is heb je in je Fritzbox ervoor gezorgd dat hij altijd hetzelfde ipadres krijgt.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • noo
  • Registratie: Januari 2012
  • Niet online

noo

Hippe Lip schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 17:18:
Met zoeken op "internet blokkeren" binnen dit topic kom ik van alles tegen of het slim is of niet en wat de effecten zijn, maar niet HOE je dat doet.

Ik wil graag weten hoe ik met mijn Fritzbox kan voorkomen dat Zendure China mijn batterijen gaan besturen of hackers mijn Zendures kunnen bereiken. En zonder spoofing, als dat kan.
Mag via DM, als dat nodig is om hier OT te blijven.

En betekent dit dan ook dat ik dan geen updates binnen kan halen?
Ik draai overigens 'altijd' op de automatisering van Gielz en gebruik de Zendure HEMS nooit.
Home Network > Network > Network Connections tab, scrolll naar de regel van je zendure, klik op het potlood en vink 'device locked' aan.

Als je wilt updaten tijdelijk even terugzetten naar 'Normal'.
(Ik Gielz ook en dit werkt prima zo.)

  • Panzer_V
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 12:49
@Taro , ik ben wel benieuwd geraakt n.a.v. jouw foto's. Waarom heb jij zoveel, en zoveel verschillende, thuisbatterijen? Wat is er met je stapel 2400AC's gebeurd? Ben jij een echte tweaker en is dit je, traditioneel uit de hand gelopen, hobby? Of test jij die dingen voor de fabrikant of zo?

Voel je vrij geen antwoord te geven als je dat niet wilt hè 😉

Ik doe wat ik kan, zodoende blijft er veel liggen.


  • Joove
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 18:54
Vlizzjeffrey schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 12:35:
mijn Zendure SolarFlow 800 Plus laad maar op met maximaal 530 watt uit het stopcontact, dit zou max 1000 watt moeten zijn, wat zie ik over het hoofd? Ik heb vaak ongeveer 800 watt overproductie dus met die 530 watt max oplaadsnelheid die ik nu krijg kom ik tekort.
En hoe vol of leeg is je accu op dat moment met 530 watt laden? Tot ~15-20% laad de 800 Plus met 500-550 watt max, daarna pas met de volle snelheid 800/1000 watt. Zie ook het volgende voorbeeld meesje in "Het grote Zendure plug-and-play thuisaccu systemen topic"

  • PeaceNlove
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 18:45

PeaceNlove

Deugleuter

Panzer_V schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 17:51:
@Taro , ik ben wel benieuwd geraakt n.a.v. jouw foto's. Waarom heb jij zoveel, en zoveel verschillende, thuisbatterijen? Wat is er met je stapel 2400AC's gebeurd? Ben jij een echte tweaker en is dit je, traditioneel uit de hand gelopen, hobby? Of test jij die dingen voor de fabrikant of zo?

Voel je vrij geen antwoord te geven als je dat niet wilt hè 😉
Hij test en reviews daar dingen voor zijn eigen website iotdomotica.nl en heeft daarom goede relaties met fabrikanten. Hij komt ook wel eens op een beurs te spreken met fabrikanten en importeurs, dus vandaar de grote hoeveelheid

Auto, racefiets, computer, zonnepanelen, thuisbatterij en te lui om de specs daarvan te melden +)


  • bert pit
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 18:21
clubeddie schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 12:39:
[...]

Heb je al in de app bij de batterij instellingen gekeken. Hier kan je met een schuifje de maximale laad/ontlaad wattage instellen.

Ik had afgelopen weekend een probleem dat 1 van mijn 2 batterijen helemaal niets wilde doen. Bleek in de app dat om de een of andere reden (denk iets vanuit HA) zowel laden als ontladen op 0 watt stond. Nou, daar voldeed hij keurig aan :+
Hier hetzelfde, zocht me te pletter en dacht ook dat het uit HA kwam. Het nadeel van zowel HA als de app is dat je dan twee zaken moet belijken.

Aiaiai... zeker met AI gedaan


  • JaysDesk
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 26-11 22:05
masterjorie schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 12:57:
[...]

https://jaysdesk.com/en/energie/zendure-2400-pro-ac-plus-review

Bovenstaande review geeft een vergelijkbaar resultaat (maar iets minder uitgebreid) dan de door jouw gedeelde kromme. Zoals hier wordt genoemd heeft dat waarschijnlijk met de warmte te maken die toeneemt. Echter is het verschil in efficiëntie boven de 2000W veel kleiner dan onder de 500W, laden tussen 1000W en 2000W lijkt ideaal en ontladen tussen de 750W en 2000W. Het meeste verlies heb je echter bij met laag vermogen opladen en ontladen, wat voornamelijk het geval zal zijn bij ontladen voor sluipverbruik.
Don't worry. Ik heb de 2400+ nu met een hele re-test (volledige curve, RTE + efficiency); die volgt met een re-review ook op video. :)

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/DiLxLEg.png

[ Voor 3% gewijzigd door JaysDesk op 17-11-2026 19:46 ]

Jay's Desk: Testen zonder sponsorscript · YouTube · jaysdesk.com · 16 kWh / 1,8 kWp balkon


  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online

Taro

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit
Topicstarter
Panzer_V schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 17:51:
@Taro , ik ben wel benieuwd geraakt n.a.v. jouw foto's. Waarom heb jij zoveel, en zoveel verschillende, thuisbatterijen? Wat is er met je stapel 2400AC's gebeurd? Ben jij een echte tweaker en is dit je, traditioneel uit de hand gelopen, hobby? Of test jij die dingen voor de fabrikant of zo?

Voel je vrij geen antwoord te geven als je dat niet wilt hè 😉
Ik test en review de producten voor mijn website (zie handtekening) en fabrikanten. Kan het inmiddels geen hobby meer noemen. Nog steeds naast een fulltime baan, maar ben er op het moment wel 7 dagen per week mee bezig.

In +-oktober 2024 met Zendure in contact gekomen. Daarna producten voor ze gaan testen en reviewen. Dat was zelfs nog in de tijd dat de Zendure Hyper 2000 en Hub 2000 niet in Nederland waren goedgekeurd, dus ik had ze veilig buiten in de sneeuw staan en de verzekering wilde er nog niets van weten.

Heb vervolgens geholpen de Zendure app te verbeteren en vertalen, productfeedback gegeven, Fireson met de Zendure Home Assistant integratie meegeholpen, etc. Afgelopen februari ben ik op uitnodiging van Zendure bij de opening van hun nieuwe fabriek in Shenzhen geweest. Daar waren ze toen de nieuwe 2400AC+/Pro etc. aan het assembleren. De Mix-serie hing toen nog op posters aan de muur en foto's waren verboden. Ook op Zendure HQ geweest, op hun R&D afdeling, daar de PowerHub, EV-laders, E-Cargo fiets al gezien, erg leuk.

Ondertussen kwamen er ook steeds meer andere merken op de lijn en tegenwoordig word ik door vele merken uitgenodigd voor launch events. Ik ga sinds dit jaar ook naar de IFA en Inter Solar, beurzen, etc. Helaas ben ik daardoor voor dit jaar al door mijn vrije dagen heen en moet ik daarom met kerst onbetaald verlof nemen :)

Krijg hier thuis ook regelmatig buitenlandse delegaties op bezoek, recent nog 11 mensen van Jackery uit China, daarvoor een delegatie van Anker SOLIX, Lunergy, etc. De Conow accu's staan hier nu omdat ik ze help de app beter te maken, daarna gaan ze weer terug. Eergisteren ook weer een vrachtwagen voor de deur om de 3 EcoFlows op te halen. De 4000 Mix AC+ is ook nog een pre-productie model en moet eigenlijk weer snel terug maar komt er niet van.

En de 3 stapels met 2400 AC's heb ik afscheid van genomen toen ik wist dat de Mix-serie en Anker Max AC er aan kwamen. Had op een gegeven moment 145 kWh in de garage staan, daar sliep ik niet meer van, besloten af te schalen en die weg te doen. Vond ik wel echt jammer, maar het leven gaat door :)

Of ik een echte Tweaker ben weet ik niet, maar ik vind het prachtig om dagelijks met techniek en innovatie bezig te zijn, dus ik vermoed het wel.

IOTDomotica.nl | IOTDomotica reviews op YouTube | Replace fear of the unknown with curiosity | 95 kWh thuisaccu | 11.460 Wp PV


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 18:23

Gramser

Ik zie jou wel als Tweaker, ja. De belichaming van, zelfs… en je hebt wel eens laten vallen dat je je ook over sommige zaken echt heen hebt moeten zetten. Veel respect daarvoor!

  • Panzer_V
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 12:49
Thanks voor je verhaal @Taro . Wow… ik vind het mooi te lezen hoe je er ingerold bent afgelopen twee jaar. Leuk dat al die energie die je erin gestoken hebt zich ook mag terugbetalen tot bijvoorbeeld een bezoek aan de fabriek. Ik bedoel, jij doet het ook maar gewoon erbij, dus dan is wat waardering meer dan op zijn plek!

Blijf vooral doorgaan met wat je doet. Je posts zijn inspirerend. Dank daarvoor.

Ik doe wat ik kan, zodoende blijft er veel liggen.


  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online

Taro

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit
Topicstarter
Gramser schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 20:18:
Ik zie jou wel als Tweaker, ja. De belichaming van, zelfs… en je hebt wel eens laten vallen dat je je ook over sommige zaken echt heen hebt moeten zetten. Veel respect daarvoor!
d:)b

Ik heb enorme vliegangst, toen Zendure mij uitnodigde kreeg ik al stress die vervolgens nog 2 maanden aanhield totdat het eindelijk zo ver was. Met een paar stripjes pillen en zwaar verdoofd dat vliegtuig ingestapt en heb de eerste film 5x opnieuw aangezet omdat ik er niets van meekreeg en steeds in slaap viel :D

Maar het was episch. Nog steeds goed contact met o.a. de CEO en CMO van Zendure, maar ook met de rest van de Nederlandse delegatie. Het blijven concurrenten, maar iedere keer als we elkaar zien hebben we het nog over die reis, ik had het niet willen missen.

Laatst ook door Marstek uitgenodigd in Shenzhen, maar dat was maar voor anderhalve dag ofzo en dan is de stap voor mij echt te groot. Maar wie weet volgend jaar weer!

IOTDomotica.nl | IOTDomotica reviews op YouTube | Replace fear of the unknown with curiosity | 95 kWh thuisaccu | 11.460 Wp PV


  • AquilaXL
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 18:51
@Taro, nog geen Victron project gestart dus ;)

  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online

Taro

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit
Topicstarter
AquilaXL schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 22:00:
@Taro, nog geen Victron project gestart dus ;)
Nog niet, heb zowel Gobelpower, Yixiang als Victron gesproken en vermoed dat een 32 kWh optie met omvormer wel te organiseren is, maar juist de flexibiliteit van de huidige oplossingen vind ik wel fijn. En al genoeg aan mijn hoofd, wie weet :)

IOTDomotica.nl | IOTDomotica reviews op YouTube | Replace fear of the unknown with curiosity | 95 kWh thuisaccu | 11.460 Wp PV


  • Polvo176
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 14:55

Polvo176

Is in HEMS de 3 kW restrictie vervallen?
Ik stuur normaal met HA, maar zette de batterijen even in Hems en de batterijen gingen allemaal met max vermogen laden en dat is nu 6 kW.

  • peterbier
  • Registratie: Maart 2010
  • Nu online

peterbier

Polvo176 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 00:32:
Is in HEMS de 3 kW restrictie vervallen?
Ik stuur normaal met HA, maar zette de batterijen even in Hems en de batterijen gingen allemaal met max vermogen laden en dat is nu 6 kW.
Met laden is er nog nooit een restrictie geweest.
Je kunt het zelfs hoger zetten als die 7200 watt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VBxq6ORZL3GSf69oJP7a-2lxS7c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WNJtLRNTymImQ5RpJn6rcQBr.jpg?f=fotoalbum_large

De 3000 watt ontladen is nu nog van toepassing met een ontgrendelen handtekening enz. kun je meer.
En de optie HomeAssistant is het beste om batterijen aan te sturen. (Vindt ik)
Mooi houden zo 👍😃.

[ Voor 6% gewijzigd door peterbier op 18-11-2026 00:54 ]


  • Polvo176
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 14:55

Polvo176

peterbier schreef op woensdag 18 november 2026 @ 00:47:
[...]

Met laden is er nog nooit een restrictie geweest.
Je kunt het zelfs hoger zetten als die 7200 watt.
[Afbeelding]

De 3000 watt ontladen is nu nog van toepassing met een ontgrendelen handtekening enz. kun je meer.
En de optie HomeAssistant is het beste om batterijen aan te sturen. (Vindt ik)
Mooi houden zo 👍😃.
Ik dacht dat in het verleden beide 3kW was, van het net dan, eventuele zon input daargelaten, dat kwam er wel bij op, maar die schijnt nu niet. :P
Ik heb 5 batterijen en Hems verdeelde dat altijd netjes in 5 x 600 W.
Hems staat in de app op 3 kW, zowel laden als ontladen, dus lijkt mij laden op 6 kW ongewoon.

Maar ik was gewoon even aan het spelen,
De batterijen waren leeg (10%) en de ondergrens in HEMS op 30%, dat bleek één reden te zijn om tot 30% met max te laden.
De ondergrens in HEMS daarna op 10% gezet en het laden daalde direct, maar bleef met 4300W nog altijd ruim boven de ingestelde 3 kW.
De drie Hypers bleken elk met precies 600W te laden, de SF800Pro2 met 1000W (is max van net) en de 1600AC+ met 1500W.
Waarom die laatste 2 boven de 600W laden is mij nog een raadsel.

  • peterbier
  • Registratie: Maart 2010
  • Nu online

peterbier

@Polvo176
Als de batterij een kalibratie gaat doen gaat deze ongeacht de instelling vol gas.
Dus opladen max wat de hardware kan. (Maximaal vermogen omvormer)
Dit kan een oorzaak zijn.
En met meerder units kan het verschillen wanneer. (Hyper is eruit bij mij)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_v7WmTsF4gqsUqzAb3xf1R8JCIY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m3P2JdFn6vq0bmKo11h6kch2.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 54% gewijzigd door peterbier op 18-11-2026 01:45 ]


  • Polvo176
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 14:55

Polvo176

peterbier schreef op woensdag 18 november 2026 @ 01:40:
@Polvo176
Als de batterij een kalibratie gaat doen gaat deze ongeacht de instelling vol gas.
Dus opladen max wat de hardware kan. (Maximaal vermogen omvormer)
Dit kan een oorzaak zijn.
Geen kalibratie, ze zijn afgelopen week nog volgeladen geweest en de planning zegt "volgende maand"

  • peterbier
  • Registratie: Maart 2010
  • Nu online

peterbier

Polvo176 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 01:46:
[...]

Geen kalibratie, ze zijn afgelopen week nog volgeladen geweest en de planning zegt "volgende maand"
Oke maar let wel op de minimaal soc instelling.
Als je deze van een omvormer zal verhogen gaat deze ook vol gas laden.
Deze instelling heb ik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tUK0bvVqWuk2p6odQ24u-B3ZaMQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nMLtVAS4nkJSKcAxDo4PGPXc.jpg?f=fotoalbum_large

  • TCMR
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 17:48
Taro schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 20:04:
[...]
Of ik een echte Tweaker ben weet ik niet, maar ik vind het prachtig om dagelijks met techniek en innovatie bezig te zijn, dus ik vermoed het wel.
Je bent gewoon de Nederlandse TeslaBjörn van de thuisaccu's geworden! :+ Maar dan zonder YouTube-kanaal (en bijbehorende inkomsten :'()

  • pjotter1965
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 19:05
JaysDesk schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 19:43:
[...]

Don't worry. Ik heb de 2400+ nu met een hele re-test (volledige curve, RTE + efficiency); die volgt met een re-review ook op video. :)

[Afbeelding]
Wauw, ook bij lage vermogens een prima RTE. Wanneer kunnen we de vernieuwde review verwachten ?

MHI SCM50 | PV 5475 Wp


  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online

Taro

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit
Topicstarter
TCMR schreef op woensdag 18 november 2026 @ 07:08:
[...]

Je bent gewoon de Nederlandse TeslaBjörn van de thuisaccu's geworden! :+ Maar dan zonder YouTube-kanaal (en bijbehorende inkomsten :'()
Ik (we tegenwoordig) hebben wel een YouTube kanaal hoor :)

IOTDomotica.nl | IOTDomotica reviews op YouTube | Replace fear of the unknown with curiosity | 95 kWh thuisaccu | 11.460 Wp PV


  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 17:19

FaceDown

Storende factor.

Heb nu een weekje de 2400 AC draaien (doet nog niet veel ivm de tijd van het jaar en de NOM-mode). Ik heb 6 x de AB3000X eronder staan. Ik merk dat sommige modules hun lading goed vasthouden, en anderen langzaam lading verliezen. De minimale SOC staat nu op 20%. Alle modules staan op 20 of 21, behalve 1 nu op 17. Dit is wel (toevallig?) de bovenste in het lijstje in de app. Kan het zijn dat deze gebruikt wordt om het systeem in standby te houden? Zou mooier zijn als daarvoor gewoon netspanning voor gebruikt werd.

Groetjes, FaceDown.


  • maniak
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 26-11 08:12
FaceDown schreef op woensdag 18 november 2026 @ 10:09:
Heb nu een weekje de 2400 AC draaien (doet nog niet veel ivm de tijd van het jaar en de NOM-mode). Ik heb 6 x de AB3000X eronder staan. Ik merk dat sommige modules hun lading goed vasthouden, en anderen langzaam lading verliezen. De minimale SOC staat nu op 20%. Alle modules staan op 20 of 21, behalve 1 nu op 17. Dit is wel (toevallig?) de bovenste in het lijstje in de app. Kan het zijn dat deze gebruikt wordt om het systeem in standby te houden? Zou mooier zijn als daarvoor gewoon netspanning voor gebruikt werd.
Ik wil net hetzelfde posten hier. Ik heb nu 3x een Solarflow 800 Plus met elk een AB2000L. Ze verliezen elke dag ongeveer 1% en gaan vervolgens bijladen via het net. Ben ik hier de enige in?

  • MazzHead
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 18:15
maniak schreef op woensdag 18 november 2026 @ 10:12:
[...]

Ik wil net hetzelfde posten hier. Ik heb nu 3x een Solarflow 800 Plus met elk een AB2000L. Ze verliezen elke dag ongeveer 1% en gaan vervolgens bijladen via het net. Ben ik hier de enige in?
Nee hoor, lees maar even terug. Na verloop van tijd laden ze op naar je ingestelde minimum SoC, hier was dat zodra die op 5% kwam laden naar de 10%.

  • maniak
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 26-11 08:12
MazzHead schreef op woensdag 18 november 2026 @ 10:14:
[...]

Nee hoor, lees maar even terug. Na verloop van tijd laden ze op naar je ingestelde minimum SoC, hier was dat zodra die op 5% kwam laden naar de 10%.
Na een simpel rekensommetje weet ik dat het te maken heeft met het verbruik van de batterij zelf. Bij een vermogen van 1920Wh is 2% ongeveer 39Wh..

  • Polvo176
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 14:55

Polvo176

peterbier schreef op woensdag 18 november 2026 @ 01:53:
[...]

Oke maar let wel op de minimaal soc instelling.
Als je deze van een omvormer zal verhogen gaat deze ook vol gas laden.
Deze instelling heb ik.
[Afbeelding]
Misschien was ik niet helemaal duidelijk, dus nog even in het kort samengevat.
Ik gebruik nog steeds 10 - 100% in HA omdat de prijsverschillen nog groot genoeg zijn.
De wamtepomp trekt ze ook zo weer leeg.
De batterijen waren gisteravond dus leeg op 10% in HA
Alleen in Hems stond het minimum op 30%, toen ik ze overzette van HA naar Hems gingen ze full speed laden met 6 kW terwijl de laad limiet in Hems op 3 kW stond.

Toen ik in Hems de minimale SOC ook op 10% zette gingen de drie hypers elke met 600 W laden (elk 1/5 van 3 kW)
De beide Solarflows bleven echter full speed laden, zodat het totaal met 4300 W nog steeds boven de ingestelde 3kW was.

  • bilgy_no1
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 18:15

bilgy_no1

FaceDown schreef op woensdag 18 november 2026 @ 10:09:
Heb nu een weekje de 2400 AC draaien (doet nog niet veel ivm de tijd van het jaar en de NOM-mode). Ik heb 6 x de AB3000X eronder staan. Ik merk dat sommige modules hun lading goed vasthouden, en anderen langzaam lading verliezen. De minimale SOC staat nu op 20%. Alle modules staan op 20 of 21, behalve 1 nu op 17. Dit is wel (toevallig?) de bovenste in het lijstje in de app. Kan het zijn dat deze gebruikt wordt om het systeem in standby te houden? Zou mooier zijn als daarvoor gewoon netspanning voor gebruikt werd.
Je zult na een periode ontladen altijd wel wat verschillen zien tussen de batterijen. Soms/vaak trekt dat na een tijdje rust weer bij. Het is deels ook een effect van de LFP chemie dat de SOC lastig precies te bepalen is over een heel groot deel van de SOC. Bij 20% kunnen daardoor verschillen optreden.

Je moet even nagaan waarom je die 20% wilt aanhouden. Ervan uitgaande hoe je de batterij gebruikt kun je prima 10% als ondergrens hanteren. Voor kalibratie zegt Zendure zelfs dat je tot 5% moet ontladen en dan volledig vol tot 100%. Liefst een paar keer. Bij mij staat het dus gewoon ingesteld op 5-100% gebruiken. Als het een tijdje gaat vriezen ga ik wel naar 10% omdat bij lagere temperatuur de chemie anders begint te werken.

Ik heb ook een auto met een LFP batterij en die gaat ook standaard iedere laadbeurt naar 100% en ik rijd hem zonodig 'leeg' (aankomst met <10% bij laadpunt). Die heeft na 4 jaar en 120k km een degradatie van 5%. Daar moet je je bij LFP dus niet zoveel zorgen over maken.

  • Mistraller
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 00:25

Mistraller

bilgy_no1 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 11:31:
[...]

Je zult na een periode ontladen altijd wel wat verschillen zien tussen de batterijen. Soms/vaak trekt dat na een tijdje rust weer bij. Het is deels ook een effect van de LFP chemie dat de SOC lastig precies te bepalen is over een heel groot deel van de SOC. Bij 20% kunnen daardoor verschillen optreden.

Je moet even nagaan waarom je die 20% wilt aanhouden. Ervan uitgaande hoe je de batterij gebruikt kun je prima 10% als ondergrens hanteren. Voor kalibratie zegt Zendure zelfs dat je tot 5% moet ontladen en dan volledig vol tot 100%. Liefst een paar keer. Bij mij staat het dus gewoon ingesteld op 5-100% gebruiken. Als het een tijdje gaat vriezen ga ik wel naar 10% omdat bij lagere temperatuur de chemie anders begint te werken.

Ik heb ook een auto met een LFP batterij en die gaat ook standaard iedere laadbeurt naar 100% en ik rijd hem zonodig 'leeg' (aankomst met <10% bij laadpunt). Die heeft na 4 jaar en 120k km een degradatie van 5%. Daar moet je je bij LFP dus niet zoveel zorgen over maken.
Ik heb minSoC op 25% gezet zodat er noodstroom is als de boel uitvalt. Accu's komen in de winter toch niet vol.

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 17:19

FaceDown

Storende factor.

bilgy_no1 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 11:31:
[...]

Je zult na een periode ontladen altijd wel wat verschillen zien tussen de batterijen. Soms/vaak trekt dat na een tijdje rust weer bij. Het is deels ook een effect van de LFP chemie dat de SOC lastig precies te bepalen is over een heel groot deel van de SOC. Bij 20% kunnen daardoor verschillen optreden.

Je moet even nagaan waarom je die 20% wilt aanhouden. Ervan uitgaande hoe je de batterij gebruikt kun je prima 10% als ondergrens hanteren. Voor kalibratie zegt Zendure zelfs dat je tot 5% moet ontladen en dan volledig vol tot 100%. Liefst een paar keer. Bij mij staat het dus gewoon ingesteld op 5-100% gebruiken. Als het een tijdje gaat vriezen ga ik wel naar 10% omdat bij lagere temperatuur de chemie anders begint te werken.

Ik heb ook een auto met een LFP batterij en die gaat ook standaard iedere laadbeurt naar 100% en ik rijd hem zonodig 'leeg' (aankomst met <10% bij laadpunt). Die heeft na 4 jaar en 120k km een degradatie van 5%. Daar moet je je bij LFP dus niet zoveel zorgen over maken.
In de huidige tijd van het jaar ziet het er niet naar uit dat ik de batterij vol krijg overdag (bij lange na niet zelfs) met mijn zonnepanelen. Dus de minimale SOC lager instellen heeft dan ook geen zin. Als we richting het voorjaar gaan, en het volladen gaat wel lukken dan switch ik wel naar 10 of zelfs 5% om meer van de capaciteit te gebruiken.

Ter info; Ik heb nu een 17kWh batterij en zo'n 10.000 wattpiek aan panelen.

Groetjes, FaceDown.


  • JT
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 26-11 20:12

JT

VETAK y0

Gek. Zag van de week firmware 2.0.5 voor mijn AC2400+ beschikbaar. Ik dacht, eens zien of die nog problemen oplevert, ik zie hier weinig. Wil ik updaten, zie ik de hele update niet meer 8)7
JaysDesk schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 19:43:
[...]

Don't worry. Ik heb de 2400+ nu met een hele re-test (volledige curve, RTE + efficiency); die volgt met een re-review ook op video. :)

[Afbeelding]
Dat is wel tof. Ik wil dit gebruiken voor in DAO en typ liever niet alles over :+ Heb je dit in een of ander Excel-format of CSV ofzo? Zodat ik met een formule automatisch JSON tevoorschijn kan toveren?

3600wp @115° oost | 825wp @13°/115° oost | 1475wp @27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning | NR-HueTapDial-NextLevel


  • Zonsmurf
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 10:24
Ik heb een ticket aangemaakt bij Zendure over NOM batterij teruglevering in specifieke tijdsvakken.

I'll keep ya'll posted!

  • bilgy_no1
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 18:15

bilgy_no1

FaceDown schreef op woensdag 18 november 2026 @ 11:47:
[...]

In de huidige tijd van het jaar ziet het er niet naar uit dat ik de batterij vol krijg overdag (bij lange na niet zelfs) met mijn zonnepanelen. Dus de minimale SOC lager instellen heeft dan ook geen zin. Als we richting het voorjaar gaan, en het volladen gaat wel lukken dan switch ik wel naar 10 of zelfs 5% om meer van de capaciteit te gebruiken.

Ter info; Ik heb nu een 17kWh batterij en zo'n 10.000 wattpiek aan panelen.
Ja die afweging snap ik wel, maar dan is een iets minder betrouwbare SOC gewoon mede een gevolg van die keuze en niet per se iets om je heel druk over te maken.

Mijn perspectief is vanuit dynamische stroom en bijna iedere dag wel 1 of 2 cycli draaien. De batterij staat dus nooit lang op een lage SOC.

[ Voor 9% gewijzigd door bilgy_no1 op 18-11-2026 12:12 ]


  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 17:19

FaceDown

Storende factor.

bilgy_no1 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 12:11:
[...]

Ja die afweging snap ik wel, maar dan is een iets minder betrouwbare SOC gewoon mede een gevolg van die keuze en niet per se iets om je heel druk over te maken.

Mijn perspectief is vanuit dynamische stroom en bijna iedere dag wel 1 of 2 cycli draaien. De batterij staat dus nooit lang op een lage SOC.
Ah ja oke. Ik wil alleen uitsluiten dat er iets mis is met een module, en dat deze langzaam leegloopt terwijl hij gewoon vol zou moeten blijven.

Ik zie trouwens net dat er een uur geleden 3 zonnestraaltjes door de grijze bewolking zijn gebroken en dat hij deze specifieke module van 17 terug naar 21% gebracht heeft. Dus het zal wel loslopen dan. :)

Groetjes, FaceDown.


  • masterjorie
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 19:06
JaysDesk schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 19:43:
[...]

Don't worry. Ik heb de 2400+ nu met een hele re-test (volledige curve, RTE + efficiency); die volgt met een re-review ook op video. :)

[Afbeelding]
Bedankt, dat was exact waar ik naar op zoek was!

Het onthaal rendement op lage vermogens is trouwens minder slecht dan ik had verwacht. In de Zendure app zelf is het niet mogelijk een minimum drempelwaarde voor ontladen in te stellen of wel?

  • geert1992
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 18:50

geert1992

peterbier schreef op woensdag 18 november 2026 @ 01:40:
@Polvo176
Als de batterij een kalibratie gaat doen gaat deze ongeacht de instelling vol gas.
Dus opladen max wat de hardware kan. (Maximaal vermogen omvormer)
Dit kan een oorzaak zijn.
En met meerder units kan het verschillen wanneer. (Hyper is eruit bij mij)
[Afbeelding]
Je kan via zensdk het maximale laadvermogen invoeren, de omvormer zal dan de opdrachten boven dit limit naar beneden bijstellen. Via HAOS kan het met onderstaand commando in shell.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SRV1soFe3__6QtyTv7pgQswGdOg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/qgi68sKMQaZUOss8MebR0KYi.png?f=user_large
Je ziet hem dan ook terug in de zendure integratie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RKeEavWoiOrPyiMxjg7KkL4tGYc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/KB8IqXRDYeEBHntGfAVu6KRs.png?f=user_large

Gezien deze instelling in de omvormer weggeschreven wordt, zal ook een kalibratie deze handteren.

De sensoren waar jij naar verwijst is niets meer dan een tellertje in HA. Deze kijkt hoelang het geleden is wanneer de accu als laatste 100% is geweest, en telt daar 30 dagen bij op. het is dan maar de vraag of hij ook echt wordt gestart, dat loopt via de cloud.

[ Voor 13% gewijzigd door geert1992 op 18-11-2026 17:14 ]

6000wp SolarEdge - 17,28kWh 2400AC - K2 Pro Combo - WeHeat Blackbird p60- 60kwh EV - Homey SHS & HAOS -> NUC i5 32GB Akasa fanless


  • testmanager
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 14:21
Ik ben even "lost", wat doe ik hier fout.
Heb Gielz geüpdatet naar laatste versie, lijkt allemaal goed te draaien, maar gaat nu toch niet ontladen, ondanks dat nu een "duur" uur is. Aansturing van de accu's werkt wel (als ik handmatig snel ontladen aanzet, bijv.)

P1 data komt ook goed binnen. Minimale spreak moet zijn, zie dit daar ruim boven. geüpgraded naar laatset Giels (incl automatisering en dashboard). Automatisering draait ook daadwerkelijk, zie 4e screenshot. HA is reeds herstart.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R3VssJfnYQwArXvwa552eVdwa1k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dFbfJnEEB8qJBAaq2ghIOvIm.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ju5lxX4nbaIXlJi3sypLaTW1GYU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DWNNDoM2mamAvA8gS1oqJC2I.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cDEZkK0KQMhPcseeSLe78CPA83U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yHs7T72jROZEYy0FIdByTerJ.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iTKfJ9RkSdrp0dbZasWo6FpUIKA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mt2O77zCtALxgZdvZWH4tRDP.png?f=fotoalbum_large

  • JT
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 26-11 20:12

JT

VETAK y0

testmanager schreef op woensdag 18 november 2026 @ 20:30:
Ik ben even "lost", wat doe ik hier fout.
Heb Gielz geüpdatet naar laatste versie, lijkt allemaal goed te draaien, maar gaat nu toch niet ontladen, ondanks dat nu een "duur" uur is. Aansturing van de accu's werkt wel (als ik handmatig snel ontladen aanzet, bijv.)

P1 data komt ook goed binnen. Minimale spreak moet zijn, zie dit daar ruim boven. geüpgraded naar laatset Giels (incl automatisering en dashboard). Automatisering draait ook daadwerkelijk, zie 4e screenshot. HA is reeds herstart.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Morgen is de opbrengst beter dan vandaag en morgen is er geen moment om bij te laden omdat de spread te klein is. Ik gebruik zelf DAO (nog in opstartfase) en die wou eerst vanavond ontladen, tot de day aheadprijzen van morgen binnen kwamen. En als ik het nareken dan klopt dat ook.

[ Voor 5% gewijzigd door JT op 18-11-2026 21:16 ]

3600wp @115° oost | 825wp @13°/115° oost | 1475wp @27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning | NR-HueTapDial-NextLevel


  • testmanager
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 14:21
JT schreef op woensdag 18 november 2026 @ 21:14:
[...]

Morgen is de opbrengst beter dan vandaag en morgen is er geen moment om bij te laden omdat de spread te klein is.
Neh, serieus? Zo slim is deze app toch niet?

  • JT
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 26-11 20:12

JT

VETAK y0

testmanager schreef op woensdag 18 november 2026 @ 21:15:
[...]

Neh, serieus? Zo slim is deze app toch niet?
Ik ken deze specifiek niet (vorige post net ge-edit) maar als die automatisch bepaalt wanneer te ontladen en ik zie ook nog de dynamische prijzen van morgen in je screenshot, dan zou ik dat logisch vinden.

[ Voor 4% gewijzigd door JT op 18-11-2026 21:18 ]

3600wp @115° oost | 825wp @13°/115° oost | 1475wp @27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning | NR-HueTapDial-NextLevel


  • testmanager
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 14:21
JT schreef op woensdag 18 november 2026 @ 21:17:
[...]

Ik ken deze specifiek niet (vorige post net ge-edit) maar als die automatisch bepaalt wanneer te ontladen en ik zie ook nog de dynamische prijzen van morgen in je screenshot, dan mag ik hopen van wel.
Nou, met alle respect voor Gielz en zijn app, maar ik dacht niet dat deze slimmigheid er in zit.

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 18:52

reneeke1970

JT schreef op woensdag 18 november 2026 @ 21:14:
[...]

Morgen is de opbrengst beter dan vandaag en morgen is er geen moment om bij te laden omdat de spread te klein is. Ik gebruik zelf DAO (nog in opstartfase) en die wou eerst vanavond ontladen, tot de day aheadprijzen van morgen binnen kwamen. En als ik het nareken dan klopt dat ook.
De spread te klein? Waar ligt jou grens dan want ik zie 65 procent verschil. 23 inkoop en 36 verkoop

1 PVoutput . Dongen NB


  • bilgy_no1
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 18:15

bilgy_no1

reneeke1970 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 22:32:
[...]

De spread te klein? Waar ligt jou grens dan want ik zie 65 procent verschil. 23 inkoop en 36 verkoop
Bij weekje leverancier zit jij dan? Ik zie morgen inkoop €0,33-0,34 als laagste en €0,43-44 als hoogste prijzen. Net genoeg voor een cyclus, maar geen vetpot.

  • bert pit
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 18:21
bilgy_no1 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 22:38:
[...]

Bij weekje leverancier zit jij dan? Ik zie morgen inkoop €0,33-0,34 als laagste en €0,43-44 als hoogste prijzen. Net genoeg voor een cyclus, maar geen vetpot.
Er wordt langs elkaar heen geredeneerd. Vandaag was de inkoop 0,22. Na 13.00 krijg je de prijzen van morgen en zie je dat de prijs morgen hoger is dan die van vandaag na 13.00 uur. De spread morgen is minimaal, dus dan is het gunstiger om de vandaag ingekochte kW's morgen te verkopen. blijkbaar zit die logica niet in de app.

Aiaiai... zeker met AI gedaan


  • bilgy_no1
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 18:15

bilgy_no1

bert pit schreef op woensdag 18 november 2026 @ 23:04:
[...]

Er wordt langs elkaar heen geredeneerd. Vandaag was de inkoop 0,22. Na 13.00 krijg je de prijzen van morgen en zie je dat de prijs morgen hoger is dan die van vandaag na 13.00 uur. De spread morgen is minimaal, dus dan is het gunstiger om de vandaag ingekochte kW's morgen te verkopen. blijkbaar zit die logica niet in de app.
Aha ja, je zou inderdaad liever willen dat het plan opnieuw wordt gemaakt zodra de prijzen van de volgende dag bekend zijn.

  • Zonsmurf
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 10:24
bilgy_no1 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 22:38:
[...]

Bij weekje leverancier zit jij dan? Ik zie morgen inkoop €0,33-0,34 als laagste en €0,43-44 als hoogste prijzen. Net genoeg voor een cyclus, maar geen vetpot.
Is de slijtage niet waard.

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 18:52

reneeke1970

bilgy_no1 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 22:38:
[...]

Bij weekje leverancier zit jij dan? Ik zie morgen inkoop €0,33-0,34 als laagste en €0,43-44 als hoogste prijzen. Net genoeg voor een cyclus, maar geen vetpot.
Ik zit bij zonneplan,kale prijs vandaag is 22,5 inkoop en 33,1 plus bonus is 36,4 verkoop

1 PVoutput . Dongen NB


  • bilgy_no1
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 18:15

bilgy_no1

Zonsmurf schreef op donderdag 19 november 2026 @ 00:01:
[...]

Is voor mij de slijtage niet waard.
FTFY

Laat iedereen zelf die afweging maken. LFP is een robuuste chemie en degradatie is niet alleen per cyclus, maar ook een functie van tijd. Een batterij niet gebruiken is waarachijnlijk niet wezenlijk beter dan wel dagelijks gebruiken. Dat is mijn inschatting en ook ervaring obv de LFP batterij in mijn auto.

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 18:52

reneeke1970

bilgy_no1 schreef op donderdag 19 november 2026 @ 09:32:
[...]

FTFY

Laat iedereen zelf die afweging maken. LFP is een robuuste chemie en degradatie is niet alleen per cyclus, maar ook een functie van tijd. Een batterij niet gebruiken is waarachijnlijk niet wezenlijk beter dan wel dagelijks gebruiken. Dat is mijn inschatting en ook ervaring obv de LFP batterij in mijn auto.
En hij blijft er lekker warm van in de winter....

1 PVoutput . Dongen NB


  • ppaulv
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 12:48
bilgy_no1 schreef op donderdag 19 november 2026 @ 09:32:
[...]

FTFY

Laat iedereen zelf die afweging maken. LFP is een robuuste chemie en degradatie is niet alleen per cyclus, maar ook een functie van tijd. Een batterij niet gebruiken is waarachijnlijk niet wezenlijk beter dan wel dagelijks gebruiken. Dat is mijn inschatting en ook ervaring obv de LFP batterij in mijn auto.
Nou kun je dat natuurlijk alleen zinvol zeggen als je identieke accu's blind op verschillende manieren gebruikt en de resultaten meet.
Maar ok, ik snap je. Maar imho is iets te zeggen voor beide meningen : gebruik van je spieren houdt ze soepel maar teveel gebruiken leidt tot slijtage van je gewrichten. Zoiets.

One cookie a day keeps the doctor away !


  • Battousai
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 17:47
masterjorie schreef op woensdag 18 november 2026 @ 13:58:
[...]

Bedankt, dat was exact waar ik naar op zoek was!

Het onthaal rendement op lage vermogens is trouwens minder slecht dan ik had verwacht. In de Zendure app zelf is het niet mogelijk een minimum drempelwaarde voor ontladen in te stellen of wel?
Nee dat is op dit moment (nog) niet mogelijk, al lijkt het me redelijk simpel om dit te integreren. Je zal dit bijvoorbeeld wel in HA kunnen, wat ik heb begrepen met Red Node. Want volgens mij is er ook nog geen bestaande HA integratie waarbij je het in kan stellen. Bijvoorbeeld NOM ontlaad min. 300W en NOM laad met zonnestroom min. 0W en NOM laad van het net min. 300W.

zou wel mooi zijn dat Zendure met de app hier zelf mee zal komen.

  • JT
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 26-11 20:12

JT

VETAK y0

bert pit schreef op woensdag 18 november 2026 @ 23:04:
[...]

Er wordt langs elkaar heen geredeneerd. Vandaag was de inkoop 0,22. Na 13.00 krijg je de prijzen van morgen en zie je dat de prijs morgen hoger is dan die van vandaag na 13.00 uur. De spread morgen is minimaal, dus dan is het gunstiger om de vandaag ingekochte kW's morgen te verkopen. blijkbaar zit die logica niet in de app.
Precies dit. Als je 's middags inkoopt en je hebt de prijzen voor morgen ook dan wil je dat die afweging gemaakt wordt. Morgen niet genoeg spread om gunstig in te kopen maar morgenavond levert verkoop meer op dan vanavond? Dan wat je vandaag geladen hebt morgenavond pas ontladen.

3600wp @115° oost | 825wp @13°/115° oost | 1475wp @27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning | NR-HueTapDial-NextLevel


  • JT
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 26-11 20:12

JT

VETAK y0

Battousai schreef op donderdag 19 november 2026 @ 09:56:
[...]

Nee dat is op dit moment (nog) niet mogelijk, al lijkt het me redelijk simpel om dit te integreren. Je zal dit bijvoorbeeld wel in HA kunnen, wat ik heb begrepen met Red Node. Want volgens mij is er ook nog geen bestaande HA integratie waarbij je het in kan stellen. Bijvoorbeeld NOM ontlaad min. 300W en NOM laad met zonnestroom min. 0W en NOM laad van het net min. 300W.

zou wel mooi zijn dat Zendure met de app hier zelf mee zal komen.
Ik vraag me af hoe goed dat gaat. Je hebt dan 2 kapiteins op het dek (volgens mij een analogie die eerder is gebruikt ;) ). Dan gaat HA steeds op niet ontladen zetten terwijl Zendure hem steeds op laag vermogen ontladen zet.

Als je met HA aan de gang gaat dan zou je, als je niet wilt handelen, misschien uit de voeten kunnen met OmniBattery. Hierin kun je per accu instellen of bij automatisch werking laden wilt toestaan en ontladen wilt toestaan. Dan zou je met logica in HA (met een automatisering kan dat denk ik al wel) deze toggle kunnen wisselen. if huisverbruik < 100w then ontladen toestaan = uit. Voor OB loopt hier ook een topic.

[ Voor 21% gewijzigd door JT op 19-11-2026 11:22 ]

3600wp @115° oost | 825wp @13°/115° oost | 1475wp @27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning | NR-HueTapDial-NextLevel


  • bilgy_no1
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 18:15

bilgy_no1

ppaulv schreef op donderdag 19 november 2026 @ 09:49:
[...]

Nou kun je dat natuurlijk alleen zinvol zeggen als je identieke accu's blind op verschillende manieren gebruikt en de resultaten meet.
Maar ok, ik snap je. Maar imho is iets te zeggen voor beide meningen : gebruik van je spieren houdt ze soepel maar teveel gebruiken leidt tot slijtage van je gewrichten. Zoiets.
Maar ook: door ouderdom worden je spieren sowieso zwakker en je gewrichten worden ook gevoeliger met de tijd. Of je nu wel of niet veel beweegt, je kunt het ouder worden niet stoppen.

  • Battousai
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 17:47
JT schreef op donderdag 19 november 2026 @ 11:07:
[...]

Ik vraag me af hoe goed dat gaat. Je hebt dan 2 kapiteins op het dek (volgens mij een analogie die eerder is gebruikt ;) ). Dan gaat HA steeds op niet ontladen zetten terwijl Zendure hem steeds op laag vermogen ontladen zet.

Als je met HA aan de gang gaat dan zou je, als je niet wilt handelen, misschien uit de voeten kunnen met OmniBattery. Hierin kun je per accu instellen of bij automatisch werking laden wilt toestaan en ontladen wilt toestaan. Dan zou je met logica in HA (met een automatisering kan dat denk ik al wel) deze toggle kunnen wisselen. if huisverbruik < 100w then ontladen toestaan = uit. Voor OB loopt hier ook een topic.
Ik begrijp je antwoorden niet echt. Is het niet zo dat als je HA gebruikt deze dan de kapitein is ipv de Zendure app (waarschijnlijk door in de app iets uit te schakelen?

Als je wilt handelen met de batterij dan is laag vermogen nvt omdat je dan als de prijzen laag of hoog zijn wil laden/ontladen met het hoogste vermogen.

Het gaat er dus vooral om dat mensen die de batterij alleen voor NOM willen gebruiken dit zo optimaal mogelijk in kunnen stellen. Bijvoorbeeld ik heb een vast contract a € 0,29 p/kWh en mijn verbruik 's nachts van 00:00 t/m 07:00u is rond de 150Wh. Je wil die batterij vanwege de slechte RTE dan niet in NOM hebben staan, tenzij je dus een drempelwaarde in kan stellen.

Energienerds hebben bijvoorbeeld al een HA integratie waarbij je in tijdsblokken kan kiezen wat je met de batterij wil... bijvoorbeeld van 00:00 t/m 07:00u in standby en van 07:00 tot 00:00u in NOM. Dit is al beter dan wat met de Zendure app in te stellen is alleen zit er toch nog een tekortkoming aan en dat is... als je van 00:00 t/m 07:00u toch momenten hebt waarbij het afgenomen vermogen laag is, deze dan toch in NOM blijft staan.

  • Zonsmurf
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 10:24
Terugkomend op mijn zendure ticket. Onderstaand bericht verstuurd via email naar klantenservice die verduideling vroeg. Hopelijk komt hun R&D team eruit en maken er iets moois van.
Dear Zendure Support team,

I would like to improve the return of investment of your batteries when used as plugin batteries. This by giving users the possibility to decide, between which hours, the battery can be disarched (daily) on “self consumption mode”. In this way, stored solar energy, can be used in periods when energy tarifs are very high.

For example: Below, I posted a screenshot of my energy supplier app. I look at it daily and it shows all dynamic energy prices for the upcomming hours. Most of the time the differences between hourly tarifs are larger then those shown in the below picture. This evening I would like to discharge my stored solar energy between 1600 until 2000 (when prices are high) and save the leftover solar energy for another time when prices are high. 

[hier stond een zonneplan app screenshot]

In this way I believe Zendure could improve the "return of invesment" of your batteries when used as plugin battieres in self consumption mode.

Greetings,

  • Erik1805
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 17:34
Zonsmurf schreef op donderdag 19 november 2026 @ 13:22:
Terugkomend op mijn zendure ticket. Onderstaand bericht verstuurd via email naar klantenservice die verduideling vroeg. Hopelijk komt hun R&D team eruit en maken er iets moois van.


[...]
Een van de redenen waarom ik gisteren ben overgestapt naar HA icm met Omnibattery (had 0 verstand van HA :X )

[ Voor 4% gewijzigd door Erik1805 op 19-11-2026 15:03 ]

Woning:Hoekwoning uit 1972, HR++ glas, HR++ EPS parels, 109m2 woonoppervlak, radiatoren + HeatBooster(SDI) + eigenbouw ventilatoren, Quatt Mono + Intergas HRE, Tado V3, 10 zonnepanelen. Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1kWh

Pagina: 1 ... 323 ... 327 Laatste

Let op:
Gebruik de zoekfunctie voordat je vragen stelt, veel vragen zijn hier al eerder én meerdere keren beantwoord. Dit betreft daarnaast geen slowchat topic. Overweeg eerst of je bericht ook voor anderen relevant is voordat je deze plaatst. Adviseren over, hinten op of vragen naar shoppen zonder BTW in het buitenland is niet toegestaan. En blijf on-topic.

Voor de nieuwe SolarFlow Mix Serie is er een eigen topic: Het grote Zendure Mix Serie thuisaccu systemen topic.

Eerdere berichten over de Zendure Hyper 2000 en Zendure Ace 1500, zie het eerdere topic: Het grote plug-and-play thuisaccu&#039;s met een stekker topic.

Verschillende merken en type accu&#039;s graag in het algemene topic vergelijken: Het grote plug-and-play thuisaccu&#039;s met een stekker topic.

Algemene en uitgebreide vragen, NEN1010 discussies, etc. mbt elektrische installaties die los staan van Zendure horen in: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 4. Het aansluiten van de Zendure mag besproken worden maar eigen inzet wordt verwacht! Dus zoek eerst even.

Eventuele bugs of feature requests voor Zendure producten kan je hier indienen: https://support.zendure.com/portal/en/home en stuur altijd het serienummer van het betreffende apparaat mee.

Home Assistant integratie voor Zendure: Zendure producten in Home Assistant integreren deel 2.
Homey inrichting voor Zendure: Zendure Batterijen Slim aansturen met Athom Homey.
Omnibattery voor Home Assistant: Omnibattery Home Assistant integratie - Deel 1.

Heb je een 2400? Check dan even Zendure 2400 AC Gesmolten connectoren