• WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 29-12 12:36
ASW1 schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 20:39:
[...]

Dank, ik was er inmiddels ook achtergekomen dat dat niet de goede versie was.
Maar de vraag blijft staan; hoe weet je of ze spanningsonafhankelijk zijn?
Waarom wil je ze spanning onafhankelijk hebben? Je moet gewoon kijken naar de rating op het datasheet. Neem bijvoorbeeld de:
https://www.elektrototaal...0hPiOpEAQYASABEgKOOvD_BwE
Deze heeft een nominale meet spanning van 240V. Maar je mag er gewoon even kortstondig 4kV op staan. Ik vraag mij af welke andere spanningen je zoekt, bijvoorbeeld 400V maar dan kom je echt bij de 2 module dikke industriële automaten.

☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E BMS: 155, EMS: 216 | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8


  • leonbong
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 21:27
Spanningsafhankelijkheid slaat op de spanning die noodzakelijk is voor werking.

Een spanningsonafhankelijke kan ook lekstroom detecteren als er bijvoorbeeld maar 50V op het stroomnet staat.
Een spanningsafhankelijke heeft een minimale spannning nodig voor de werking dat was vroeger vaak 90V of hoger. De moderne is het vaak 50V.

Die 4kV die jij noemt is een andere specificatie die hier los van staat.

[ Voor 10% gewijzigd door leonbong op 29-11-2025 21:33 ]

ASW1 schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 20:39:
[...]

Dank, ik was er inmiddels ook achtergekomen dat dat niet de goede versie was.
Maar de vraag blijft staan; hoe weet je of ze spanningsonafhankelijk zijn?
Je zou het aan de vermelde normen moeten kunnen zien. Spanningsonafhankelijke aardlekautomaten zijn volgens IEC/DIN/EN 61009-2-1, spanningsafhankelijke aardlekautomaten zijn volgens IEC/DIN/EN 61009-2-2. Maar dan moet de fabrikant dit natuurlijk wel vermelden in de datasheet...

En verder natuurlijk uitingen van de fabrikant.
Naast de bestaande DS201 aardlekautomaten serie(2 modules breed) introduceert ABB deze nieuwe generatie spannings-onafhankelijke aardlekautomaten genaamd DS301C
WORLDWIDE NOVELTY: The worldwide first voltage-INDEPENDENT RCBO with only 1MW size. With the launch of the 5SV1 compact RCBO, we place our portfolio far ahead of our competitors. We offer truly unique selling points to our customers providing them with the advantage of significantly reduced space requirement compared to traditional 2MW-wide RCBOs.
Volgens mij zijn dat ook meteen de enige beschikbare spanningsonafhankelijke opties van 1 module breed.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • leeri003
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 18:15
Ga dan voor die van Siemens die is spanningsonafhankelijk.

https://www.sandervunderi...S31oVyXQndMlBeQkf1rnJx8dS


Deze had ik in mijn vorige huis en ik denk eraan wat er nu in de meterkast zit te vervangen, vond het toch wel een prettig idee dat elke automaat een aardlekautomaat is.

leeri003 in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3"

[ Voor 31% gewijzigd door leeri003 op 29-11-2025 21:45 ]


  • Gert456
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 20:10
Annuk schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 20:24:
[...]
Hier zijn de ABB's nog iets goedkoper
Zoek even op Marktplaats, daar kom je ze voor €30 tegen.

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Gert456 schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 23:25:
[...]


Zoek even op Marktplaats, daar kom je ze voor €30 tegen.
To each their own; ik bestel ze liever nieuw voor €35 dan via MP voor maar 14% korting.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente


  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 29-12 12:36
leeri003 schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 21:36:
Ga dan voor die van Siemens die is spanningsonafhankelijk.

https://www.sandervunderi...S31oVyXQndMlBeQkf1rnJx8dS


Deze had ik in mijn vorige huis en ik denk eraan wat er nu in de meterkast zit te vervangen, vond het toch wel een prettig idee dat elke automaat een aardlekautomaat is.

leeri003 in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3"
Dan lijkt mij de ABB beter, die heeft een 500V isolatie waarde, deze maar 253V.

☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E BMS: 155, EMS: 216 | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

WargamingPlayer schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 23:35:
[...]

Dan lijkt mij de ABB beter, die heeft een 500V isolatie waarde, deze maar 253V.
Als je selecteert op arbitraire kenmerken en specificaties van een product welke je in een normale opstelling nooit nodig zal hebben (boven 253V), ja.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente


  • Gert456
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 20:10
True schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 23:28:
[...]

To each their own; ik bestel ze liever nieuw voor €35 dan via MP voor maar 14% korting.
Als je goed had gekeken dan worden ze daar dus voor €30 nieuw verkocht.

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Gert456 schreef op zondag 30 november 2025 @ 10:55:
[...]


Als je goed had gekeken dan worden ze daar dus voor €30 nieuw verkocht.
Dat is 14% korting toch?
Als er een legitieme business case met houdbaarheid voor lag hadden ze het wel in een webshop gezet.
Maar laten we niet te ver van het topic afdwalen. De ABB 1-DIN niet spanningsafhankelijk is hedentendage goed geprijsd, iets duurder voor een iets weerbarstigere oplossing en minder ruimte inname ivm een ALS.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente


  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 22:29

The Legend

*Plop*

Ik ben opzoek naar een degelijke overspanningsbeveiliging voor in de groepenkast. Vorig jaar blikseminslag gehad in de buurt en daarbij is een hoop gefrituurd. Kleine kans natuurlijk dat het weer gebeurt, maar nu ik toch ruimte vrij heb in de groepenkast dacht ik voor het goede gevoel toch maar zo’n beveiliging te plaatsen. Nu las ik dat Dehn kennelijk top notch is op dit gebied (alhoewel het me niet duidelijk wordt waar dan het verschil zit met bv. Eaton). Ik kwam hier volgens mij ook de Dehn 952440 tegen (DEHNguard M TNS ACI 275 FM). Die is in Duitsland nog wel betaalbaar te krijgen. Ik heb een 3x25A hoofdaansluiting en groepenkast uiteraard.

Ik ben toch malle pietje niet!

The Legend schreef op zondag 30 november 2025 @ 15:21:
Ik kwam hier volgens mij ook de Dehn 952440 tegen (DEHNguard M TNS ACI 275 FM). Die is in Duitsland nog wel betaalbaar te krijgen. Ik heb een 3x25A hoofdaansluiting en groepenkast uiteraard.
Heb je een TN-S stelsel?

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 21:28
Bij mij zit er al >25 jaar een Holec OVP 63/4 in de meterkast, ondanks (zichtbare) inslag heel dichtbij nog nooit iets defect gehad. Dit is wel als grofbeveiliging bedoeld, gevoelige apparatuur heeft nog een eigen fijnbeveiliging (APC, Eaton, etc).

  • Ethiron
  • Registratie: November 2016
  • Niet online

Ethiron

Advocatus diaboli

Nog even een vraagje tussendoor: ik kom er in centraaldoos in het plafond achter dat er een oude, niet meer in als schakeldraad in gebruik zijnde1,5mm2 schakeldraad wordt gebruikt als aardedraad. Netjes omgekleurd met geel/groen tape, maar ik betwijfel of het 1,5mm2 mag zijn.

Is dit nog binnen de marges of moet het echt minimaal 2,5mm2 zijn?

[ Voor 8% gewijzigd door Ethiron op 30-11-2025 15:59 ]


  • Shoot_me507
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 16:38
Kwam een periode terug erachter dat het huis van m’n ouders onnodig een 3x35a netaansluiting heeft (met de bijkomende 1400€ per jaar aan netbeheerderkosten). Ik heb na zorgvuldig meten en berekenen de aanpassing naar 3x25a aangevraagd en dit komen ze komende donderdag uitvoeren.

Vraag is nu. Moet ik nog iets aanpassen in de groepenkast? Zie foto.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jKPS7PV-byp1ZHBx_8oF6ricNoI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bk5jVCMOmfXsqgHi23Qn2u0x.jpg?f=fotoalbum_large

Dank alvast!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 21:04
@Shoot_me507 Normaliter niet. Je moet alleen even zorgen dat de grote verbruikers netjes over de fasen verdeeld zitten.
Dus als je kookplaat op L1 en L2 zit, dan de oven op L3.
En de Quooker ook op L3 (omdat je daar vaak water uit tapt, wat je daarna op de kookplaat zet).
Dan dus de vaatwasser op L1 en wat andere keukenstopcontacten op L2.
Daarna nog wasmachine, droger en nog een grote verbruiker weer op L1, L2 en L3.
Als laatste de kleine verbruikersgroepen ook weer verdelen.
Zo heb ik dat hier ook gedaan, en nog nooit meer dan 20A op een fase verbruikt.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 23:07
Ethiron schreef op zondag 30 november 2025 @ 15:59:
Nog even een vraagje tussendoor: ik kom er in centraaldoos in het plafond achter dat er een oude, niet meer in als schakeldraad in gebruik zijnde1,5mm2 schakeldraad wordt gebruikt als aardedraad. Netjes omgekleurd met geel/groen tape, maar ik betwijfel of het 1,5mm2 mag zijn.

Is dit nog binnen de marges of moet het echt minimaal 2,5mm2 zijn?
Volgens de norm moet het 2.5 mm2 zijn, er vanuit gaande dat de fase en neutraal beide ook 2.5 mm2 is.

  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 22:29

The Legend

*Plop*

Als ik het goed begrijp is dat toch het systeem dat je 3 fasen, de nul en aarde apart hebt? Ik dacht dat iedere moderne meterkast dat heeft. Ik heb een aardepen uit de grond op de aarderail in de groepenkast. Ieder apparaat heb ik vervolgens op de aarderail aangesloten naast de fase(n) en nul.

Ik ben toch malle pietje niet!


  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 21:59
Vraag: is het voor de dimensionering van de groepenkast op 6mm2 bedrading zo simpel als dat de huisaansluitiing plus andere energiebronnen samen niet boven de 40A mogen komen? Of is dit ook afhankelijk van de daadwerkelijke verbruikersgroepen die aanwezig zijn?

Mijn huidige situatie: 3x25A huisaansluiting, een 10kW (3 fase) hybride omvormer met batterij en een 6kW (3 fase) reguliere PV omvormer. Theoretisch is dat dan 25+14,4+9,1=48,6A per fase.

PS: ik ben niet van plan om de groepenkast(en) zelf aan te passen, maar wil graag weten of de huidige situatie eigenlijk wel ok is. Ook omdat ik eigenlijk nog meer PV zou willen neerleggen met bijhorende extra PV omvormers.

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 00:14
Als jij meer dan 2 verbruikersgroepen per fase hebt is het niet ok.
In de praktijk (er is ook nog zoiets als een gelijktijdigheidsfactor) zit je net op het randje, maar ik zou toch kiezen voor 10mm² met maximaal 3 licht/verbruiksgroepen per 40A aardlekschakelaar. Of alles uitvoeren in aardlekautomaten natuurlijk.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 20:05
Franciesco schreef op zondag 30 november 2025 @ 16:23:
Vraag: is het voor de dimensionering van de groepenkast op 6mm2 bedrading zo simpel als dat de huisaansluitiing plus andere energiebronnen samen niet boven de 40A mogen komen? Of is dit ook afhankelijk van de daadwerkelijke verbruikersgroepen die aanwezig zijn?

Mijn huidige situatie: 3x25A huisaansluiting, een 10kW (3 fase) hybride omvormer met batterij en een 6kW (3 fase) reguliere PV omvormer. Theoretisch is dat dan 25+14,4+9,1=48,6A per fase.

PS: ik ben niet van plan om de groepenkast(en) zelf aan te passen, maar wil graag weten of de huidige situatie eigenlijk wel ok is. Ook omdat ik eigenlijk nog meer PV zou willen neerleggen met bijhorende extra PV omvormers.
Denk dat je moet kijken naar de specs van je kast zelf. Mag die wel boven de 40A. Anders moet je andere voorzorgsmaatregelen nemen als remautomaat of andere kast

  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 22:29

The Legend

*Plop*

The Legend schreef op zondag 30 november 2025 @ 16:19:
[...]


Als ik het goed begrijp is dat toch het systeem dat je 3 fasen, de nul en aarde apart hebt? Ik dacht dat iedere moderne meterkast dat heeft. Ik heb een aardepen uit de grond op de aarderail in de groepenkast. Ieder apparaat heb ik vervolgens op de aarderail aangesloten naast de fase(n) en nul.
@Xander Ik begrijp van @True dat TN-S betekent dat de netbeheerder ‘aarde aanbiedt’. Ik zit in Enexis gebied en heb geen sticker op de meter waar dat opstaat. Dan zit ik kennelijk in het TT-stelsel?

Heb ik dan deze nodig?

Dehn 952315 M TT 275 FM.

[ Voor 11% gewijzigd door The Legend op 30-11-2025 17:20 ]

Ik ben toch malle pietje niet!

The Legend schreef op zondag 30 november 2025 @ 17:16:
[...]


@Xander Ik begrijp van @True dat TN-S betekent dat de netbeheerder ‘aarde aanbiedt’.
Klopt. :)
Ik zit in Enexis gebied en heb geen sticker op de meter waar dat opstaat. Dan zit ik kennelijk in het TT-stelsel?
Ook zonder sticker kan het een TN-stelsel zijn. Die bestaan al decennia, de stickers zie ik pas de afgelopen jaren.

Als je voor de aarde alleen afhankelijk bent van je eigen aardpen, heb je een TT-stelsel.
Heb ik dan deze nodig?

Dehn 952315 M TT 275 FM.
Er zijn natuurlijk veel meer opties dan deze specifieke serie van Dehn. Maar in deze serie moet je inderdaad dat exemplaar met 3+1 configuratie hebben voor een TT-stelsel.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+

Ethiron schreef op zondag 30 november 2025 @ 15:59:
Nog even een vraagje tussendoor: ik kom er in centraaldoos in het plafond achter dat er een oude, niet meer in als schakeldraad in gebruik zijnde1,5mm2 schakeldraad wordt gebruikt als aardedraad. Netjes omgekleurd met geel/groen tape, maar ik betwijfel of het 1,5mm2 mag zijn.

Is dit nog binnen de marges of moet het echt minimaal 2,5mm2 zijn?
Omkleuren mag niet. 1,5 mm² aardedraad mag op zich meestal wel, zolang het allemaal kort genoeg is. Maar waarom zou je 't niet gewoon even vervangen?
Oilman schreef op zondag 30 november 2025 @ 16:08:
Volgens de norm moet het 2.5 mm2 zijn, er vanuit gaande dat de fase en neutraal beide ook 2.5 mm2 is.
Ja en nee. In principe wel (543.1.1), maar je mag ook een berekening maken (543.1.2) en dan ontdek je dat het met 1,5 mm² ook wel kan. Maar gewoon de drie draden dezelfde dikte is praktischer en voorkomt hoofdpijn.

[ Voor 10% gewijzigd door Juerd op 30-11-2025 18:32 ]


  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 22:29

The Legend

*Plop*

Xander schreef op zondag 30 november 2025 @ 18:16:
[...]


Klopt. :)


[...]


Ook zonder sticker kan het een TN-stelsel zijn. Die bestaan al decennia, de stickers zie ik pas de afgelopen jaren.

Als je voor de aarde alleen afhankelijk bent van je eigen aardpen, heb je een TT-stelsel.

[...]

Er zijn natuurlijk veel meer opties dan deze specifieke serie van Dehn. Maar in deze serie moet je inderdaad dat exemplaar met 3+1 configuratie hebben voor een TT-stelsel.
Hmm, maar hoe kom je daar achter dan? Ik zie op de site van Enexis geen andere manier dan ‘laat een installateur komen’. Moet je dan in de verzegelde kast kijken om dat te kunnen vaststellen?

Ik ben toch malle pietje niet!


  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 21:59
Jim423 schreef op zondag 30 november 2025 @ 16:41:
Als jij meer dan 2 verbruikersgroepen per fase hebt is het niet ok.
In de praktijk (er is ook nog zoiets als een gelijktijdigheidsfactor) zit je net op het randje, maar ik zou toch kiezen voor 10mm² met maximaal 3 licht/verbruiksgroepen per 40A aardlekschakelaar. Of alles uitvoeren in aardlekautomaten natuurlijk.
In zijn totaliteit zijn er zeker meer dan 2 verbruiksgroepen per fase die, in theorie, tegelijkertijd ingeschakeld zouden kunnen zijn: 2x een 3 fase laadstation (die zijn in de praktijk zelden tot nooit tegelijk actief) en een 3 fase inductieplaat (1 fase per gedeelte voor links, midden en rechts). En verder b.v. een warmtepomp (1 fase), vaatwasmachine, wasmachine etc. Het geheel van de 1 fase groepen is behoorlijk goed verdeeld over de fases, maar tegelijk een auto opladen, de inductieplaat gebruiken, de WP die actief is en een was draaien is iets wat wel voorkomt.

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 21:59
Dapdodo schreef op zondag 30 november 2025 @ 16:44:
[...]

Denk dat je moet kijken naar de specs van je kast zelf. Mag die wel boven de 40A. Anders moet je andere voorzorgsmaatregelen nemen als remautomaat of andere kast
Wat bedoel je met de ‘kast’? Aangezien je het over een remautomaat hebt, bedoel je dan met kast de aardlekschakelaars? Die zijn 40A, de 3 fase groepen zijn allen aardlekautomaten.
The Legend schreef op zondag 30 november 2025 @ 18:59:
[...]


Hmm, maar hoe kom je daar achter dan? Ik zie op de site van Enexis geen andere manier dan ‘laat een installateur komen’. Moet je dan in de verzegelde kast kijken om dat te kunnen vaststellen?
Nee dat kun je zien zonder zegels te verbreken. Is de aardrail in jouw kast alleen verbonden met een aardpen? Dan is het een TT-stelsel. Is het op de een of andere manier verbonden met de installatie van de netbeheerder? Bijvoorbeeld met een groen/gele draad die uit het meterbord komt of met een aansluitklem aan de zijkant van de hoofdzekeringenkast? Dan is het een TN-stelsel.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+

Xander schreef op zondag 30 november 2025 @ 19:18:
[...]

Nee dat kun je zien zonder zegels te verbreken. Is de aardrail in jouw kast alleen verbonden met een aardpen? Dan is het een TT-stelsel. Is het op de een of andere manier verbonden met de installatie van de netbeheerder? Bijvoorbeeld met een groen/gele draad die uit het meterbord komt of met een aansluitklem aan de zijkant van de hoofdzekeringenkast? Dan is het een TN-stelsel.
Of in oudere situaties een (groen gele) draad die vanuit het meterbord door je groepenkast gaat en dan zit aangesloten op je aardrail in de groepenkast.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 20:05
Franciesco schreef op zondag 30 november 2025 @ 19:05:
[...]


Wat bedoel je met de ‘kast’? Aangezien je het over een remautomaat hebt, bedoel je dan met kast de aardlekschakelaars? Die zijn 40A, de 3 fase groepen zijn allen aardlekautomaten.
Je hebt het over 48,6A door je kast en daarom 10mm2 advies daaronder. Maar een Hager 55 kast is nominaal gespecifieerd op 40A. Dus mag je een kast gaan zoeken die meer mag/kan.

  • marcop23
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 22:47
Septillion schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 20:36:
[...]

En @Ethiron

Dat is op zich een goed punt en daar zeggen fabrikanten eigenlijk niets over. Maar dat heb je met leveren en terugleveren op een 3-fase kabel ook al altijd. Dus dan zou dat ook niet mogen.

Dus het is wel een interessant gesprek wat de maximale stroom van het N contact is.
Je kan toch gewoon een 3P + N aardlekautomaat als volgt aansluiten:
L1, N1, L2, N2.

Je hebt dan geen 32 A door het nulcontact :) Als je dan 3 fases krijgt, wissel je de N1 voor L3 en zorg je dat de Perilex en de kookplaat voor 3 fases bedraad worden.

Eén van de nullen is op deze manier beveiligd en de andere niet. Da's misschien een beetje gek, maar het lijkt me niet onveiliger dan het gebruikelijke 1P + N + 1P + N.

  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 22:29

The Legend

*Plop*

Xander schreef op zondag 30 november 2025 @ 19:18:
[...]

Nee dat kun je zien zonder zegels te verbreken. Is de aardrail in jouw kast alleen verbonden met een aardpen? Dan is het een TT-stelsel. Is het op de een of andere manier verbonden met de installatie van de netbeheerder? Bijvoorbeeld met een groen/gele draad die uit het meterbord komt of met een aansluitklem aan de zijkant van de hoofdzekeringenkast? Dan is het een TN-stelsel.
Uit de verzegelde kast komen alleen de 3 fasen en nul. Verder inderdaad alleen een aardpen (die ook verbonden is met de gas- en waterleiding en coax-hoofdpunt).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JhMhgnWjpXVc1UIY6v6zaTOqoXA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oSGKGcwZvOtieSW7vKRrrYyE.jpg?f=fotoalbum_large

Ervan uitgaande dat het dus TT is, welke OSB zou jij dan aanraden?

Ik ben toch malle pietje niet!


  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:23
The Legend schreef op zondag 30 november 2025 @ 20:22:
[...]


Uit de verzegelde kast komen alleen de 3 fasen en nul. Verder inderdaad alleen een aardpen (die ook verbonden is met de gas- en waterleiding en coax-hoofdpunt).

[Afbeelding]

Ervan uitgaande dat het dus TT is, welke OSB zou jij dan aanraden?
Ik zou persoonlijk eerst de risicoanalyse doen om te weten of je Type I, Type II, Type III nodig heb.

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 00:14
Meten is weten echter 2 laadstations zullen waarschijnlijk al goed zijn voor 22kW.
Ik zou persoonlijk 6mm² niet met meer dan 32A continu belasten. Stel de zon schijnt en de accu is vol kan dit wel gebeuren. Een remautomaat ben ik bij 3-fase kasten niet zo'n fan van, bij zulk continu hoge belastingen (EV laders, WP, thuisaccu) zou ik gewoon zorgen dat je er geen omkijken naar hebt.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 21:41
het wordt wat krap in mijn groepenkast, mag ik mijn 3 fase 5k zonnepanelen omvormer en de 3 fase modbus energiemeter op 1 groep zetten?

Veroordeel niet, verwonder u slechts

The Legend schreef op zondag 30 november 2025 @ 20:22:
[...]


Uit de verzegelde kast komen alleen de 3 fasen en nul. Verder inderdaad alleen een aardpen (die ook verbonden is met de gas- en waterleiding en coax-hoofdpunt).

[Afbeelding]
TT-stelsel dus. :)
Ervan uitgaande dat het dus TT is, welke OSB zou jij dan aanraden?
Ik ken te weinig producten om daar iets zinnigs over te zeggen. Maar in een TT-stelsel zou ik aanraden een product te gebruiken dat volgens de fabrikant geschikt is voor een TT-stelsel, dus iig niet de eerste optie die je noemde. :+

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+

No Hands schreef op zondag 30 november 2025 @ 21:35:
het wordt wat krap in mijn groepenkast, mag ik mijn 3 fase 5k zonnepanelen omvormer en de 3 fase modbus energiemeter op 1 groep zetten?
Wat bedoel je? Wat moet de energiemeter meten?

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 21:41
onetime schreef op zondag 30 november 2025 @ 22:17:
[...]

Wat bedoel je? Wat moet de energiemeter meten?
Die meet met CT klemmen, het ding heeft alleen wel stroom nodig. Dat krijgt ie nu van een eigen 3 fase groep. Dat kost nogal wat ruimte dus als ik die kan aansluiten op de groep waar ook mijn omvormer opzit heb ik een 3 fase groep vrij. Het gaat dus niet om het meten, het gaat erom of ik twee apparaten op 1 groep mag zetten.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 21:59
Jim423 schreef op zondag 30 november 2025 @ 21:13:
[...]


Meten is weten echter 2 laadstations zullen waarschijnlijk al goed zijn voor 22kW.
Ik zou persoonlijk 6mm² niet met meer dan 32A continu belasten. Stel de zon schijnt en de accu is vol kan dit wel gebeuren. Een remautomaat ben ik bij 3-fase kasten niet zo'n fan van, bij zulk continu hoge belastingen (EV laders, WP, thuisaccu) zou ik gewoon zorgen dat je er geen omkijken naar hebt.
Klopt, 2x 11kW. Maar zoals gezegd worden die laadstations zelden tegelijkertijd gebruikt. en als ze gebruikt worden ook niet allebei op maximaal vermogen.

Bedoel je te zeggen dat je de bedrading van de groepenkasten op 10mm2 zou dimensioneren?
En/of andere aandachtspunten?
@No Hands Sluit hem aan op de goep die hij moet meten of doe hem bij een andere groep. Zal een heel kleine gebruiker zijn. Liefst op de groep die hij moet meten, en bepaal dan of je zijn voeding voor af na het meten moet aansluiten.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 21:41
onetime schreef op maandag 1 december 2025 @ 11:31:
@No Hands Sluit hem aan op de goep die hij moet meten of doe hem bij een andere groep. Zal een heel kleine gebruiker zijn. Liefst op de groep die hij moet meten, en bepaal dan of je zijn voeding voor af na het meten moet aansluiten.
Nee het zit anders. Hij meet mijn totaalverbruik, import en export, net na de hoofdschakelaar. Maar hij werkt samen met mijn zonnepanelen omvormer, beide van SolarEdge, dus daarom wilde ik het daar bij doen. Die meter zit nog geen 15cm kabel aan die alleen in de groepenkast zit.
Maar de vraag is dus, mag ik twee apparaten op 1 automaat zetten en als het niet mag, waarom niet?

Veroordeel niet, verwonder u slechts

@No Hands Een verbruiker op een teruglever groep is over het algemeen een no-go.
Is die meter nog gezekerd met bijvoorbeeld een 1A zekering of kleiner?
Ik zou (!alleen deze meter!) op de zonnepanelengroep zetten, omdat hij met de omvormer samenwerkt.
En zorg dat er een (glas)zekering van maximaal 1A in de voeding van die meter zit.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • gvdh81
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 12-12 15:00

gvdh81

To got or not to got..

edit: gvdh81 in "Bestaande groepenkast aanpassen voor thuisbatterij"

[ Voor 100% gewijzigd door gvdh81 op 02-12-2025 15:25 ]


  • peterem
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 26-12 18:21
Ben ook Enexis klant met TT-stelsel en heb idd dat type Dehn gekocht (bij elektromax24.de) en geïnstalleerd. Ook vanwege de handige FernMelde-optie (of FehlerMeldung…?) dat dit type heeft.
@gvdh81 Zou je je vraag in een eigen topic willen plaatsen? En dan deze post een verwijzing daar naar toe?
Dan kan je de startpost later nog aanvullen en staat alles goed bij elkaar. Ik verwacht een langer verhaal voor jouw vragen! met wat meer ge tiktok over en weer.
Want ik heb ook al wat aanvullende vragen.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 00:14
Franciesco schreef op maandag 1 december 2025 @ 10:11:[...]Klopt, 2x 11kW. Maar zoals gezegd worden die laadstations zelden tegelijkertijd gebruikt. en als ze gebruikt worden ook niet allebei op maximaal vermogen.

Bedoel je te zeggen dat je de bedrading van de groepenkasten op 10mm2 zou dimensioneren?
En/of andere aandachtspunten?
Dat snap ik, maar ze moeten wel gewoon beide op vol vermogen kunnen werken. Met ondersteuning vanuit PV/accu dus. Daarnaast zorgen voor goede adereindhulzen en let op de maximale stroom van je aardlekschakelaars.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 29-12 07:20
Ik heb een vraagje over de eisen aan de huisinstallate bij het neerzetten van een huisaccu met backup-functie (ja, ik weet dat huisaccu's geen goede investering zijn, etc. Dat is nu even niet van belang).

De situatie die ik voor ogen heb is als volgt. De vraag is of dit zo voldoende beveiligd is?

Hoofdzekering is 3x25A.
Vanuit de meterkast loopt een 5x4mm2 YMvK kabel naar de PV verdeler in de technische ruimte. Deze kabel is in de meterkast beveiligd met een 300 mA aardlekschakelaar. De PV verdeler bevat een hoofdschakelaar, drie alamats B16, 30mA voor de warmtepomp (compressor, backup heater binnenunit en heater boilervat) en een 3-fase B20 installatieautomaat voor de PV omvormer.

De PV omvormer heeft een vermogen van 10 kW. De uitgangsstroom (zowel op de hoofdaansluiting als op de backup) is maximaal 1,6 keer dat vermogen gedurende een minuut. De maximale onbalans tussen de fases 100% en de maximale uitgangsstroom per fase is 50% van nominaal: 5 kW. Er is 11 kWp aan panelen op aangesloten in 4 oriëntaties.

De backup-uitgang gaat vanuit de omvormer terug naar de meterkast via 5x2,5mm2 installatiedraad. In de meterkast komt een hoofdschakelaar voor de backup en daarachter een ATS, zodat er alleen stroom loopt van de omvormer naar de meterkast als er sprake is van een stroomstoring. In de meterkast zitten de afgaande groepen na de ATS op vier B16, 30mA alamats. Ik weet niet zeker of ik hier direct onder de PV omvormer ook een aardlek zou moeten toepassen, maar waarschijnlijk is dat wel verstandig, bijvoorbeeld een B20, 100mA alamat om ook de kabel te beveiligen.

Ik ga er voor het gemak even vanuit dat de gekozen accu straks ook daadwerkelijk het genoemde vermogen van 1,6 * 10 kW kan leveren, hoewel dat natuurlijk in een backup-situatie niet aan de orde is.

Bij normaal gebruik verloopt de teruglevering via de PV verdeler over 5x4mm2. De invoeding is beperkt tot 10 kW totaal en 5 kW per fase. Dat is dus maximaal 21.74A over 1 fase. De 5x4mm2 kabel mag dat hebben, maar wellicht dat de B20 automaat hier de beperkende factor is. In de praktijk verwacht is niet dat een dergelijke onbalans optreedt.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • gvdh81
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 12-12 15:00

gvdh81

To got or not to got..

onetime schreef op maandag 1 december 2025 @ 20:30:
@gvdh81 Zou je je vraag in een eigen topic willen plaatsen? En dan deze post een verwijzing daar naar toe?
Dan kan je de startpost later nog aanvullen en staat alles goed bij elkaar. Ik verwacht een langer verhaal voor jouw vragen! met wat meer ge tiktok over en weer.
Want ik heb ook al wat aanvullende vragen.
U vraagt, wij draaien: Bestaande groepenkast aanpassen voor thuisbatterij
@Blihi Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. O-) Ik krijg het nu niet helemaal duidelijk voor ogen...

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • MeTooPV
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 21:54
In het huis zitten deze schakelaars voor bediening van rolluiken;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eVI0GrctcS_NjaCaGO4lNJ5fMtk=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/KclPMAp4tW1xrs9lU7vFNZEM.jpg?f=user_large
Nu wil ik deze slim maken, of tenminste dat ik ze niet vast hoef te houden bij openen en sluiten.
Maar er is geen ruimte voor een bredere schakelaar (deze is 52 mm breed) en deze zit helemaal vol.
Zijn er ook blinde opbouw doosjes die ik eronder kan plaatsen waarin b.v. een shelly past? of smalle schakelaars met een dergelijke functie.

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:23
MeTooPV schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 16:00:
In het huis zitten deze schakelaars voor bediening van rolluiken;
[Afbeelding]
Nu wil ik deze slim maken, of tenminste dat ik ze niet vast hoef te houden bij openen en sluiten.
Maar er is geen ruimte voor een bredere schakelaar (deze is 52 mm breed) en deze zit helemaal vol.
Zijn er ook blinde opbouw doosjes die ik eronder kan plaatsen waarin b.v. een shelly past? of smalle schakelaars met een dergelijke functie.
is dit een optie?

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


  • gvdh81
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 12-12 15:00

gvdh81

To got or not to got..

of Somfy Izimo IO (die heb ik aan mijn Velux systeem gekoppeld) maar een zwave of zigbee oplossing is misschien wel handiger als je niet gebonden bent (zoals ik) aan Somfy IO
MeTooPV schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 16:00:
In het huis zitten deze schakelaars voor bediening van rolluiken;
[Afbeelding]
Nu wil ik deze slim maken, of tenminste dat ik ze niet vast hoef te houden bij openen en sluiten.
Maar er is geen ruimte voor een bredere schakelaar (deze is 52 mm breed) en deze zit helemaal vol.
Zijn er ook blinde opbouw doosjes die ik eronder kan plaatsen waarin b.v. een shelly past? of smalle schakelaars met een dergelijke functie.
Meestal zit er een ringetje achter, als je die weg haalt kan je de knop vast zetten.
Maar zit er een stop op de motor (ingesteld) en evt een aanloop-beveiliging? Zo ja kun je rustig het ringetje verwijderen.

Anders evt een nieuwe opbouwbak(ken) aanschaffen met bijpassende knoppen en dan evt smart module(s) naar wens, heb hier zelf Shelly 2PM achter m'n rolluik-bediening in een Gira opbouwbak.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3OlIhnaVEGDcezz5hPJF0mgH5oU=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1La7yYKtD2NLdxy2wP6Jq87t.jpg?f=fotoalbum_medium

Ziet er hier o.a. zo uit dus

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • dennistd
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 23:06
MeTooPV schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 16:00:
In het huis zitten deze schakelaars voor bediening van rolluiken;
[Afbeelding]
of tenminste dat ik ze niet vast hoef te houden bij openen en sluiten.
Ik heb deze zelf volgens mij ook. Als ik me niet vergis kun je het deel onder de buitenste behuizing er andersom op zetten, en daarmee blijft ie vastzitten. In mijn geval zitten er trouwens nog Shelly's aan gekoppeld, die heb ik weggewerkt boven het kozijn (en onder de rol van het rolluik).

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 29-12 07:20
onetime schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 15:28:
@Blihi Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. O-) Ik krijg het nu niet helemaal duidelijk voor ogen...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_eQ5uUs-XliCv_Y4sUYKGQY_XPE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AR6cn9HzbXZ9EIgZ3lcNGu2f.png?f=fotoalbum_large

Zoiets krijg je dan. De backup-load vanuit de omvormer gaat via een B20,100mA alamat terug naar de meterkast. Daar door een hoofdschakelaar naar de transfer-switch.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Harrie_
  • Registratie: Juli 2003
  • Niet online

Harrie_

⠀                  🔴 🔴 🔴 🔴 🔴

Binnenkort komt een bedrijf bij mij thuis een laadpaal aansluiten op ongeveer 20 meter vanaf de meterkast maar ik wil alvast even goed kortsluiten met het bedrijf wat voor kabel er de grond in gaat en het is met nog niet helemaal duidelijk of een 2,5mm² kabel afdoende is of dat dit 4mm² (of zelfs 6?) moet zijn. Mijn huisaansluiting is een 'gewone' 3x25A. Heeft iemand nog andere tips waar ik op zou moeten letten of kort moet sluiten met de 'installateur'?

Hoeder van het Noord-Meierijse dialect


  • Reptile209
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 23:06

Reptile209

- gers -

Harrie_ schreef op woensdag 3 december 2025 @ 12:26:
Binnenkort komt een bedrijf bij mij thuis een laadpaal aansluiten op ongeveer 20 meter vanaf de meterkast maar ik wil alvast even goed kortsluiten met het bedrijf wat voor kabel er de grond in gaat en het is met nog niet helemaal duidelijk of een 2,5mm² kabel afdoende is of dat dit 4mm² (of zelfs 6?) moet zijn. Mijn huisaansluiting is een 'gewone' 3x25A. Heeft iemand nog andere tips waar ik op zou moeten letten of kort moet sluiten met de 'installateur'?
Wel handig om dan ook te vermelden welk laadvermogen/laadstroom je auto en je laadpaal aankunnen? Met 3x25A kan je ook met 1x16A laden bijvoorbeeld. Niet ideaal, maar het kan. Maakt nogal uit voor je kabel ;).

Zo scherp als een voetbal!

@Blihi Ik zie geen problemen. Je hebt al alamats voor de groepen die ook in accu bedrijf spanning krijgen.
(dat moet eigenlijk wel omdat de automaten niet op overstroom zullen afschakelen omdat de omvormer die niet kan leveren) Je hoofdkabel naar de PV onderverdeler staat alleen een aardlek(!selectief! / vertraagd, anders kans op toch afschakelen), ik zou er toch een alamat van maken in een poging toch een soort van selectiviteit te bereiken. (maar je hebt natuurlijk wel de ATS met backup voor je belangrijke groepen.)

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • Harrie_
  • Registratie: Juli 2003
  • Niet online

Harrie_

⠀                  🔴 🔴 🔴 🔴 🔴

Reptile209 schreef op woensdag 3 december 2025 @ 12:42:
[...]
Wel handig om dan ook te vermelden welk laadvermogen/laadstroom je auto en je laadpaal aankunnen? Met 3x25A kan je ook met 1x16A laden bijvoorbeeld. Niet ideaal, maar het kan. Maakt nogal uit voor je kabel ;).
Wordt gewoon 'standaard' 11 kW laden, dus 3x16A. Is 2,5mm² dan voldoende of moet het toch 4mm² zijn?

Hoeder van het Noord-Meierijse dialect


  • tlpeter
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 19:20
Harrie_ schreef op woensdag 3 december 2025 @ 15:49:
[...]


Wordt gewoon 'standaard' 11 kW laden, dus 3x16A. Is 2,5mm² dan voldoende of moet het toch 4mm² zijn?
Ikzelf heb met ongeveer 25 meter voor 4mm gekozen.

  • peter-rm
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 00:54
over 25m levert 2,5mm2 bij 16A ca 2,8V verlies(44w per fase) op, 4mm2 bij 16 A geeft 1,75V verlies (28 watt per fase).
(waarden voor een 3f kabel, bij 1f geldt lengte 2x)

een 5x4mm2 kabel is ca 50% duurder dan een 5x2,5mm2 kabel

[ Voor 7% gewijzigd door peter-rm op 03-12-2025 16:15 ]


  • Schway
  • Registratie: Augustus 2009
  • Niet online
peter-rm schreef op woensdag 3 december 2025 @ 16:12:
over 25m levert 2,5mm2 bij 16A ca 2,8V verlies(44w per fase) op, 4mm2 bij 16 A geeft 1,75V verlies (28 watt per fase).
(waarden voor een 3f kabel, bij 1f geldt lengte 2x)

een 5x4mm2 kabel is ca 50% duurder dan een 5x2,5mm2 kabel
maar hoeveel uur laden voor je gelijkspeelt?

  • peter-rm
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 00:54
ca 6000 uur

het verschil is 3x16 = 48 watt is ca 20 uur voor 1kwh (€0,25//kwh)
verschil in kabelkosten ca €75 (=300x 0,25)

moet je wel 6000 uur a 11kwh(16A) laden

[ Voor 15% gewijzigd door peter-rm op 03-12-2025 16:45 ]


  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 29-12 12:36
peter-rm schreef op woensdag 3 december 2025 @ 16:42:
ca 6000 uur

het verschil is 3x16 = 48 watt is ca 20 uur voor 1kwh (€0,25//kwh)
verschil in kabelkosten ca €75 (=300x 0,25)

moet je wel 6000 uur a 11kwh(16A) laden
28W verlies bij 4mm, 44W bij 2.5mm. Dus verschil is 44-28=16W.
1000/16=62,5 uur in een kWh
€75/0,25=300 kWh
300*62,5=18.750 uur voordat je het verschil er uit hebt.

☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E BMS: 155, EMS: 216 | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8


  • Himalaya
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 23:32
WargamingPlayer schreef op woensdag 3 december 2025 @ 18:26:
[...]

28W verlies bij 4mm, 44W bij 2.5mm. Dus verschil is 44-28=16W.
1000/16=62,5 uur in een kWh
€75/0,25=300 kWh
300*62,5=18.750 uur voordat je het verschil er uit hebt.
En dat delen door 3 fasen en je zit weer op de ca 6000 uur :D

de weg naar de top begint met de eerste stap, en als je er bent snel weer terug. reizen is leuker dan er zijn.


  • pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 00:38

pvg

Ruim 300000km dus.

  • peterem
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 26-12 18:21
Blihi schreef op woensdag 3 december 2025 @ 08:58:
[...]


[Afbeelding]

Zoiets krijg je dan. De backup-load vanuit de omvormer gaat via een B20,100mA alamat terug naar de meterkast. Daar door een hoofdschakelaar naar de transfer-switch.
- De (1-polige) hoofdzekeringen dienen dus als kortsluitbeveiliging tot in de PV onderverdeler. Is dat toegestaan volgens de NEN? (Ik heb een vergelijkbare installatie in gedachten, vandaar m'n vraag...)
- Uit de tekening is mij nog niet duidelijk of en hoe de B16 (non-backup) eindgroepen over de 3 fasen verdeeld zijn. Zolang er max. 2 B16 groepen op 1 fase zitten is 't prima. Vanaf 3 niet meer.
- Waarom wel aardlekbeveiling naar je WP, maar niet naar je PV omvormer (AC in)?

  • FL_
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 29-12 08:45

FL_

Maar misschien sneller als de prijs voor elektra in de toekomst omhoog gaat, terwijl de betaalde prijs voor de kabel natuurlijk gelijk blijft (geldt vanzelfsprekend ook andersom) :Y)

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 29-12 07:20
peterem schreef op woensdag 3 december 2025 @ 19:44:
[...]

- De (1-polige) hoofdzekeringen dienen dus als kortsluitbeveiliging tot in de PV onderverdeler. Is dat toegestaan volgens de NEN? (Ik heb een vergelijkbare installatie in gedachten, vandaar m'n vraag...)
Nee, want daar zit nog een B20 alamat tussen.
- Uit de tekening is mij nog niet duidelijk of en hoe de B16 (non-backup) eindgroepen over de 3 fasen verdeeld zijn. Zolang er max. 2 B16 groepen op 1 fase zitten is 't prima. Vanaf 3 niet meer.
Waarom zou 3 niet meer mogen? Met 2 B16 groepen per fase kom ik er niet hoor. In de meeste huizen red je dat al lang niet meer (wasmachine, droger, vaatwasser, quooker, oven, kookplaat (3-fase)) hebben allemaal al eigen groepen nodig.

Als je bedoelt dat de maximale stroom dan niet langer 40A is, maar meer, omdat je vanuit de omvormer 21A per fase kunt trekken en vanuit het net 25A, waardoor het totaal boven de 40A uitkomt heb je gelijk, maar je kunt daarvoor ook 63A aardlekschakelaars toepassen. Dan mag het nog steeds.
- Waarom wel aardlekbeveiling naar je WP, maar niet naar je PV omvormer (AC in)?
Beide zijn vast aangesloten toestellen, dus formeel is de 300 mA aardlek in de groepenkast al voldoende en is er geen aanvullende beveiliging tot max 30 mA noodzakelijk. De reden dat ik dit voor de WP wel heb ingetekend is meer omdat die er nu al zitten. Daarbij zit achter 1 van die alamats ook nog een wandcontactdoos voor de pomp van de WP en dan is het noodzakelijk. Strikt genomen hoeven de twee backup-elementen van de WP ook geen aardlek.

Het risico dat bij een aardfout in de WP of de omvormer tegelijk ook de omvormer of de WP uitvalt neem ik maar even voor lief. Als je dat wilt vermijden, dan moet je in de groepenkast de aardlek 300 mA selectief maken en dan kun je in de PV verdeler nog een extra aardlek toevoegen naar de WP van bijvoorbeeld 100 of 300 mA (type B eventueel, maar bij de geplande omvormer hoeft dat niet omdat de juiste certificaten bestaan).

Dan krijg je zoiets, met in rood het backup-circuit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QxEqYcNJ9i3AqyyAN6_LJSnGc_E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7IzpmE8h84Xceabo2mo9b5GN.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 11% gewijzigd door Blihi op 04-12-2025 13:25 ]

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 29-12 07:20
Overigens is het op dit moment nog onduidelijk of en hoe ik die transfer-switch ga doen. Er bestaan wel van die ATS-en die in een groepenkast op de rail passen, maar die zijn te hoog voor de meeste kasten en de reviews zijn niet altijd even positief te noemen. (https://www.geya.net/nl/p...utomatic-transfer-switch/)

Zelf maken met vermogensrelais is ook niet echt een optie, want ze moeten nogal wat vermogen kunnen schakelen (en potentieel inductieve loads, wat dit nog vervelender maakt).

[ Voor 9% gewijzigd door Blihi op 04-12-2025 08:53 ]

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • loewie1984
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:59
Ik had deze ook al in het elektrische gereedschap topic geplaatst, maar twijfel waar het beter past.

Misschien een te specialistische vraag, maar ik heb een tijd terug een sicar brava 300 combi aangeschaft.
Vandaag wilde ik het beest gaan gebruiken om mijn eerste planken te schaven.

De machine werd gestart maar schakelde na 5 seconden af. Dit lijkt deze niet altijd te doen. De machine heeft 2 motoren en werkt op krachtstroom en is ook zo aangesloten. In de stekker is L2 niet aangesloten omdat dat de draairichting van de motor beïnvloedt.

De machine had ooit een 32A krachtstroom stekker, maar dit heb ik aangepast naar een 16A krachtstroom stekker, omdat mijn krachtstroom aansluitingen 16A zijn (dus de aansluitingen op de muur).

In de schuur zijn verder 4 krachtgroepen aangelegd, en naar de meterkast toe ligt een 4mm kwadraat 5 aderige kabel met een 25 C 0,3 A automaat.

Ik heb geen idee wat het probleem kan zijn, en had de indruk dat de machine eerder gewoon doorliep.
Zou iemand tips hebben, hoor ik het graag.

discogs


  • pickboy
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 28-12 15:57
loewie1984 schreef op donderdag 4 december 2025 @ 14:54:
Ik had deze ook al in het elektrische gereedschap topic geplaatst, maar twijfel waar het beter past.

Misschien een te specialistische vraag, maar ik heb een tijd terug een sicar brava 300 combi aangeschaft.
Vandaag wilde ik het beest gaan gebruiken om mijn eerste planken te schaven.

De machine werd gestart maar schakelde na 5 seconden af. Dit lijkt deze niet altijd te doen. De machine heeft 2 motoren en werkt op krachtstroom en is ook zo aangesloten. In de stekker is L2 niet aangesloten omdat dat de draairichting van de motor beïnvloedt.

De machine had ooit een 32A krachtstroom stekker, maar dit heb ik aangepast naar een 16A krachtstroom stekker, omdat mijn krachtstroom aansluitingen 16A zijn (dus de aansluitingen op de muur).

In de schuur zijn verder 4 krachtgroepen aangelegd, en naar de meterkast toe ligt een 4mm kwadraat 5 aderige kabel met een 25 C 0,3 A automaat.

Ik heb geen idee wat het probleem kan zijn, en had de indruk dat de machine eerder gewoon doorliep.
Zou iemand tips hebben, hoor ik het graag.
Je zegt dat ie op krachtstroom werkt, maar later dat L2 niet is aangesloten (vanwege de draairichting).

Dat lijkt mij niet te kloppen. Voor krachtstroom heb je alle 3 de fases nodig.
Als je draairichting niet klopt moet je simpelweg 2 fases wisselen, niet 1tje loshalen.

  • DavidZH
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 00:38
loewie1984 schreef op donderdag 4 december 2025 @ 14:54:
Misschien een te specialistische vraag, maar ik heb een tijd terug een sicar brava 300 combi aangeschaft..
Plaats eens een foto van het typeplaatje van de machine. Dan weten we waar we het over hebben.

En verder wat @pickboy al zegt: je hebt alle fases nodig om een motor te laten draaien. En qua draairichting: dat zal getest moeten worden of die correct is. Want er zijn plekken in NL die een links veld aanbieden. En dan nog hopen dat iedereen even zorgvuldig is geweest bij de aanleg in huis.

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 29-12 07:20
Alle fases aansluiten. Als hij dan de verkeerde kant op draait, dan twee draadjes omwisselen.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • loewie1984
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:59
pickboy schreef op donderdag 4 december 2025 @ 16:09:
[...]

Je zegt dat ie op krachtstroom werkt, maar later dat L2 niet is aangesloten (vanwege de draairichting).

Dat lijkt mij niet te kloppen. Voor krachtstroom heb je alle 3 de fases nodig.
Als je draairichting niet klopt moet je simpelweg 2 fases wisselen, niet 1tje loshalen.
Probleem opgelost, idd wat je zei. Ik had L1 L3 en nul aangesloten en nu net aangepast naar L1, L2, L3 en nu blijft de machine aan en lopen.

Bedankt allen voor het meedenken. Beginnersfoutje denk ik zo, vermoedelijk gekomen toen ik de krachtstroom stekker wisselde van 32 naar 16a

discogs


  • peterem
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 26-12 18:21
Blihi schreef op donderdag 4 december 2025 @ 08:45:
Nee, want daar zit nog een B20 alamat tussen.
Het gaat mij om het stuk ervoor: de 8m YMvK. Mag je als 'aangeslotene' na het 'overdrachtspunt' meeliften op de beveiliging tegen kortsluiting/overstroom door de netbeheerder? Kan natuurlijk gewoon, maar mag het ook gewoon?
Als je bedoelt dat de maximale stroom dan niet langer 40A is, maar meer, omdat je vanuit de omvormer 21A per fase kunt trekken en vanuit het net 25A, waardoor het totaal boven de 40A uitkomt heb je gelijk, maar je kunt daarvoor ook 63A aardlekschakelaars toepassen. Dan mag het nog steeds.
Dat bedoelde ik inderdaad.
Beide zijn vast aangesloten toestellen, dus formeel is de 300 mA aardlek in de groepenkast al voldoende en is er geen aanvullende beveiliging tot max 30 mA noodzakelijk. De reden dat ik dit voor de WP wel heb ingetekend is meer omdat die er nu al zitten. Daarbij zit achter 1 van die alamats ook nog een wandcontactdoos voor de pomp van de WP en dan is het noodzakelijk. Strikt genomen hoeven de twee backup-elementen van de WP ook geen aardlek.

Het risico dat bij een aardfout in de WP of de omvormer tegelijk ook de omvormer of de WP uitvalt neem ik maar even voor lief. Als je dat wilt vermijden, dan moet je in de groepenkast de aardlek 300 mA selectief maken en dan kun je in de PV verdeler nog een extra aardlek toevoegen naar de WP van bijvoorbeeld 100 of 300 mA (type B eventueel, maar bij de geplande omvormer hoeft dat niet omdat de juiste certificaten bestaan).
Duidelijk.
Overigens is het op dit moment nog onduidelijk of en hoe ik die transfer-switch ga doen. Er bestaan wel van die ATS-en die in een groepenkast op de rail passen, maar die zijn te hoog voor de meeste kasten en de reviews zijn niet altijd even positief te noemen. (https://www.geya.net/nl/p...utomatic-transfer-switch/)

Zelf maken met vermogensrelais is ook niet echt een optie, want ze moeten nogal wat vermogen kunnen schakelen (en potentieel inductieve loads, wat dit nog vervelender maakt).
Ja, 't is maar hoe belangrijk UPS voor je is, anders gewoon een goede netomschakelaar met 3-standen - heb je ook geen aparte 'HS backup' meer nodig.

Je oorspronkelijke vraag was of je installatie zo voldoende beveiligd is. Ik zou nog een SPD type 2 in de hoofdverdeler plaatsen.
peterem schreef op donderdag 4 december 2025 @ 20:02:
[...] Het gaat mij om het stuk ervoor: de 8m YMvK. Mag je als 'aangeslotene' na het 'overdrachtspunt' meeliften op de beveiliging tegen kortsluiting/overstroom door de netbeheerder? Kan natuurlijk gewoon, maar mag het ook gewoon?
[...]
Normaal gesproken niet. Maar een kabel naar de groepenkast onder voorwaarden wel. Nu weet ik deze voorwaarden niet in detail, maar hier is er dan ook nog een automatisch inkomende backup, dus het argument dat je zelf moet beveiligen tegen algehele uitval mag je hier denk ik vergeten.
Toch raad ook ik aan een alamat te nemen in plaats van een aardlek.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 29-12 07:20
peterem schreef op donderdag 4 december 2025 @ 20:02:
[...]

Het gaat mij om het stuk ervoor: de 8m YMvK. Mag je als 'aangeslotene' na het 'overdrachtspunt' meeliften op de beveiliging tegen kortsluiting/overstroom door de netbeheerder? Kan natuurlijk gewoon, maar mag het ook gewoon?
Goed punt, maar wat is hier het risico. Dit is een 5x4mm2 YMvK kabel, die door een oude kunststof gasleiding getrokken is. Die kabel komt vervolgens uit in een PV verdeler. Er zitten dus verder geen gebruikers rechtstreeks op.

Als het noodzakelijk zou zijn dat je vanuit de groepenkast zelf een beveliging inbouwt, dan zou dat, in dit geval, 20A of 25A moeten zijn. Dat is sowieso niet selectief ten opzichte van de hoofdzekeringen, dus in het geval van een echt flinke sluiting, kom je dan alsnog in de situatie dat de hoofdzekeringen ook mee gaan.

De hoofdzekeringen zijn overigens ook gewoon bereikbare automaten. Die kan ik dus zelf weer inschakelen.
onetime schreef op donderdag 4 december 2025 @ 21:46:
[...]

Normaal gesproken niet. Maar een kabel naar de groepenkast onder voorwaarden wel. Nu weet ik deze voorwaarden niet in detail, maar hier is er dan ook nog een automatisch inkomende backup, dus het argument dat je zelf moet beveiligen tegen algehele uitval mag je hier denk ik vergeten.
Toch raad ook ik aan een alamat te nemen in plaats van een aardlek.
Een alamat heeft dan weer meestal geen selectieve aardlek. Ze zijn er wel, maar van SEP, mijn gevoel zegt dat ik dan beter een B25A/300mA alamat kan gebruiken (20A is niet voldoende).
peterem schreef op donderdag 4 december 2025 @ 20:02:
[...]

Ja, 't is maar hoe belangrijk UPS voor je is, anders gewoon een goede netomschakelaar met 3-standen - heb je ook geen aparte 'HS backup' meer nodig.
Ja, ik ben hier nog verder in gedoken. Die Chinese ATS gaat hem niet worden. Qua formaat past hij niet en er zijn gewoon teveel slechte ervaringen. Daarbij is de omschakeltijd niet de beloofde 50 ms (wat al hoog is), maar eerder 500 ms. Dan kun je het net zo goed met de hand doen.

Waarschijnlijk kies ik er uiteindelijk voor om de algemene groepen hier in huis rechtstreeks op de backup te doen, dus zonder ATS. Er loopt dan, in het ergste geval, wel continu stroom door de PV verdeler cq. omvormer, maar dat zal in de praktijk wel los lopen. Ik steek zelden een 3,6 kW verbruiker in een stopcontact, laat staan drie tegelijk. De hele woning komt nooit boven de 8000 Watt uit en dat is inclusief warmtepomp en 1-fase autolader. (In de afgelopen 2 jaar zijn er 4 hele kwartieren geweest waarbij het verbruikte vermogen een kwartier lang boven de 8 kW bleef.)
Je oorspronkelijke vraag was of je installatie zo voldoende beveiligd is. Ik zou nog een SPD type 2 in de hoofdverdeler plaatsen.
Goed punt, daar ga ik eens naar kijken (ook of er plaats voor is)

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 23:48
Wij hebben thuis een 1 fase meterkast en aansluiting (35A) en willen komende jaar een thuisbatterij (Victron) gaan plaatsen. Nu hebben wij een offerte gekregen om de meterkast te vervangen voor een 3 fase kast. Dit kost 2000 euro en dan komt de netbeheerkosten om de aansluiting naar 3 fasen om te zetten er nog bij. Die kosten ga ik nooit eruit halen met een thuisbatterij, dus graag zou ik willen uitzoeken of het op 1 fase kan.

Onze grootste verbruikers zijn een kleine EV (31kwh) een PHEV (11kwh) een wasmachine en vaatwasser, regelmatig slaat de Quooker aan, maar dat is kortstondig ongeveer 2000w. Wij hebben 6820WP PV installatie met 5000w omvormer.

Onze aansluiting is 35A en ik wil graag weten of wat wij willen op 1 fase kan. Overdag vind ik het niet zo spannend, want de EV en PHEV worden alleen overdag opgeladen als er voldoende stroom van de PV komt. Maar nachts kan dat anders zijn. Met een batterij kan het zijn dat deze op een goedkoop moment de batterij gaat laden van het stroomnet. Bijv met 10 of 13A. Tegelijk wordt ook de auto met 13A geladen (wij laden met max 13A). De Quooker springt ook aan met 9A. Dan zit ik al op 35A. Vaatwasser en wasmachine, kunnen we zo plannen dat die niet tegelijk met de auto aanstaat.

Onze meterkast heeft de volgende indeling. Groep 6 lijkt niets op te zitten, want die staat al een tijdje uit en ik mis niets. Daar zou ik de batterij op willen aansluiten:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/nNKbZqw.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5j3ZldI.jpeg

Alvast bedankt voor jullie advies!

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Pakhaas schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 14:15:
Wij hebben thuis een 1 fase meterkast en aansluiting (35A) en willen komende jaar een thuisbatterij (Victron) gaan plaatsen. Nu hebben wij een offerte gekregen om de meterkast te vervangen voor een 3 fase kast. Dit kost 2000 euro en dan komt de netbeheerkosten om de aansluiting naar 3 fasen om te zetten er nog bij. Die kosten ga ik nooit eruit halen met een thuisbatterij, dus graag zou ik willen uitzoeken of het op 1 fase kan.

Onze grootste verbruikers zijn een kleine EV (31kwh) een PHEV (11kwh) een wasmachine en vaatwasser, regelmatig slaat de Quooker aan, maar dat is kortstondig ongeveer 2000w. Wij hebben 6820WP PV installatie met 5000w omvormer.

Onze aansluiting is 35A en ik wil graag weten of wat wij willen op 1 fase kan. Overdag vind ik het niet zo spannend, want de EV en PHEV worden alleen overdag opgeladen als er voldoende stroom van de PV komt. Maar nachts kan dat anders zijn. Met een batterij kan het zijn dat deze op een goedkoop moment de batterij gaat laden van het stroomnet. Bijv met 10 of 13A. Tegelijk wordt ook de auto met 13A geladen (wij laden met max 13A). De Quooker springt ook aan met 9A. Dan zit ik al op 35A. Vaatwasser en wasmachine, kunnen we zo plannen dat die niet tegelijk met de auto aanstaat.

Onze meterkast heeft de volgende indeling. Groep 6 lijkt niets op te zitten, want die staat al een tijdje uit en ik mis niets. Daar zou ik de batterij op willen aansluiten:
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Alvast bedankt voor jullie advies!
Meestal kun je ook (gratis) van 1x35A naar 1x40A dan heb je een groot deel van je problemen volgens indirect al opgelost.

Edit: groep 6 staat op de foto gewoon aan.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente


  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 23:48
True schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 14:25:
[...]


Meestal kun je ook (gratis) van 1x35A naar 1x40A dan heb je een groot deel van je problemen volgens indirect al opgelost.

Edit: groep 6 staat op de foto gewoon aan.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/vndHTR3.jpeg

Wat een goede tip. Dat zie ik bij Liander ook staan. Echter staat daar wel bij 'u heeft 1x20 of 25A en wilt naar 40A. Maar de optie van 1x35A naar 1x40A zie ik niet. Hopelijk is dat ook mogelijk.

Edit: klopt, op de foto staat groep 6 aan, maar die foto is al een tijdje geleden genomen en de groep staat nu al een paar dagen uit.

[ Voor 16% gewijzigd door Pakhaas op 05-12-2025 14:32 ]

Pakhaas schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 14:15:
Wij hebben thuis een 1 fase meterkast en aansluiting (35A) en willen komende jaar een thuisbatterij (Victron) gaan plaatsen. Nu hebben wij een offerte gekregen om de meterkast te vervangen voor een 3 fase kast. Dit kost 2000 euro en dan komt de netbeheerkosten om de aansluiting naar 3 fasen om te zetten er nog bij. Die kosten ga ik nooit eruit halen met een thuisbatterij, dus graag zou ik willen uitzoeken of het op 1 fase kan.

Onze grootste verbruikers zijn een kleine EV (31kwh) een PHEV (11kwh) een wasmachine en vaatwasser, regelmatig slaat de Quooker aan, maar dat is kortstondig ongeveer 2000w. Wij hebben 6820WP PV installatie met 5000w omvormer.

Onze aansluiting is 35A en ik wil graag weten of wat wij willen op 1 fase kan. Overdag vind ik het niet zo spannend, want de EV en PHEV worden alleen overdag opgeladen als er voldoende stroom van de PV komt. Maar nachts kan dat anders zijn. Met een batterij kan het zijn dat deze op een goedkoop moment de batterij gaat laden van het stroomnet. Bijv met 10 of 13A. Tegelijk wordt ook de auto met 13A geladen (wij laden met max 13A). De Quooker springt ook aan met 9A. Dan zit ik al op 35A. Vaatwasser en wasmachine, kunnen we zo plannen dat die niet tegelijk met de auto aanstaat.

Onze meterkast heeft de volgende indeling. Groep 6 lijkt niets op te zitten, want die staat al een tijdje uit en ik mis niets. Daar zou ik de batterij op willen aansluiten:
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Alvast bedankt voor jullie advies!
Voor de vorm en het oog zou ik overwegen een nieuwe kast te (laten) plaatsen, wel voorbereid en verdeeld over 3F maar kan eerst met een bruggetje aan de onderkant hoofdschakelaar op 1F.
Vraag eerst eens een materiaal (en merken) specificatie op van de installateur.
Daaruit gaat blijken of het die 2k waard is.

Op je huidige groep 6 mag geen accupakket oid, deze moet op een eigen aardlekautomaat (of eigen aardlekschakelaar + zekering automaat).


True schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 14:25:
[...]


Meestal kun je ook (gratis) van 1x35A naar 1x40A dan heb je een groot deel van je problemen volgens indirect al opgelost.

Edit: groep 6 staat op de foto gewoon aan.
Het is 25A smelt of automaat, en in geval van smelt is volgende stap 35A en automaat 40A.

Er zijn geen 35A automaten of 40A smeltzekeringen ;) oftewel die staan gelijk aan elkaar voor de netbeheerder.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 23:48
Annuk schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 14:33:
[...]


Voor de vorm en het oog zou ik overwegen een nieuwe kast te (laten) plaatsen, wel voorbereid en verdeeld over 3F maar kan eerst met een bruggetje aan de onderkant hoofdschakelaar op 1F.
Vraag eerst eens een materiaal (en merken) specificatie op van de installateur.
Daaruit gaat blijken of het die 2k waard is.

Op je huidige groep 6 mag geen accupakket oid, deze moet op een eigen aardlekautomaat (of eigen aardlekschakelaar + zekering automaat).




[...]

Het is 25A smelt of automaat, en in geval van smelt is volgende stap 35A en automaat 40A.

Er zijn geen 35A automaten of 40A smeltzekeringen ;) oftewel die staan gelijk aan elkaar voor de netbeheerder.
Nee, ik zou die groep 6 dan ook vervangen voor een aardlekschakelaar of zekeringautomaat of wat nodig is. Het ging mij er vooral om dat er ruimte is qua aantal groepen achter een aardlekschakelaar, ik heb begrepen dat dit max 4 mag zijn?
Het is 25A smelt of automaat, en in geval van smelt is volgende stap 35A en automaat 40A.

Er zijn geen 35A automaten of 40A smeltzekeringen ;) oftewel die staan gelijk aan elkaar voor de netbeheerder.
Betekent dit dat die aanvraag van 35A naar 40A nutteloos is?

Ik zal de offerte van de installateur hier even posten. Er kunnen sowieso zaken vanaf, maar dan wordt het nog steeds wel een groot bedrag, terwijl de meterkast nu goed functioneert voor wat wij nu doen.

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 23:48
Dit is de offerte:

1 x Merk Eaton Holec
1 3 fase hoofdschakelaar
3 aardlekschakelaars
1 kookgroep 3 fase
12 B 16 automaten
1 C16 allemat tbv autolader op 230V (hybride) 13A
2 allemat B16 300ma voor pv panelen (2 omvormers)
1 kracht allemat voor mogelijkheid voor warmtepomp
1 kracht allemat voor mogelijkheid batterij
inclusief klein materiaal zoals buis, beugels, lasdoppen, schroeven.
inclusief montage

Subtotaal € 1.680,00
21% btw € 352,80
Totaal € 2.032,80

Die voor warmtepomp is niet nodig.

[ Voor 3% gewijzigd door Pakhaas op 05-12-2025 14:46 ]

Pakhaas schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 14:44:
[...]

Nee, ik zou die groep 6 dan ook vervangen voor een aardlekschakelaar of zekeringautomaat of wat nodig is. Het ging mij er vooral om dat er ruimte is qua aantal groepen achter een aardlekschakelaar, ik heb begrepen dat dit max 4 mag zijn?
Klopt dat dit max 4 is (of was iig in de oudere NEN1010, dacht dat het nu vervallen was maar wel met aantoonbare berekeningen).
Maar jij moet een aardlekautomaat hebben (aardlekschakelaar+zekering gecombineerd in 1).
[...]

Betekent dit dat die aanvraag van 35A naar 40A nutteloos is?
Dat is correct en tevens juist, jij hebt hier geen belang in/bij.
Het is ook te zien in het 2e en 3e punt in de afbeelding in je vorige bericht, ene gaat over smeltzekeringen andere over automaten.

persoonlijk heb ik als HZ het liefste smelt, die zijn bedrijfszekerder en kunnen langer meer belasting verdragen dan automaten, tevens is ie kapot heb je altijd direct vernieuwing daarvan ;) .


Pakhaas schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 14:45:
Dit is de offerte:

1 x Merk Eaton Holec
1 3 fase hoofdschakelaar
3 aardlekschakelaars
1 kookgroep 3 fase
12 B 16 automaten
1 C16 allemat tbv autolader op 230V (hybride) 13A
2 allemat B16 300ma voor pv panelen (2 omvormers)
1 kracht allemat voor mogelijkheid voor warmtepomp
1 kracht allemat voor mogelijkheid batterij
inclusief klein materiaal zoals buis, beugels, lasdoppen, schroeven.
inclusief montage

Subtotaal € 1.680,00
21% btw € 352,80
Totaal € 2.032,80

Die voor warmtepomp is niet nodig.
Best nette offerte voor die prijs, en er kan nog pakweg 100 a 200 af voor die warmtepomp weg laten.
Evt even vragen voor een bruggetje voor de onderkant HS als je nog niet direct overgaat naar 3F aansluiting.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • Chielioj
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 29-12 13:00
Eerste indruk qua prijs valt mee. Is het een echt een installateur of een zzp'er?
Dit scheelt nogal in het uurloon.

Al ik naar de groothandelsprijzen kijken voor een Eaton 3fase Medusa kast met
- 3f kookgroep
- 12x lichtgroep

Ben je bruto zn 2130 euro kwijt

  • TGEN
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 18:48

TGEN

Hmmmx_

Chielioj schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 14:56:
Eerste indruk qua prijs valt mee. Is het een echt een installateur of een zzp'er?
Dit scheelt nogal in het uurloon.

Al ik naar de groothandelsprijzen kijken voor een Eaton 3fase Medusa kast met
- 3f kookgroep
- 12x lichtgroep

Ben je bruto zn 2130 euro kwijt
Klopt dat? Ik heb in 2021 zo'n € 650 inclusief BTW betaald bij de welbekende S V voor een Medusa met 12x lichtgroep, hoofdschakelaar 4p en 2x 3p+n alamat voorbedraad met kamrails.

Pixilated NetphreaX
Dronkenschap is Meesterschap
DragonFly


  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 23:48
Het is een installatiebedrijf uit de buurt.
Ik heb zojuist bij Liander aangevraagd naar 40A en dan zie ik wel wat de reactie is.

Dit is de kast die bij de offerte hoort.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/V4GN16n.jpeg
Chielioj schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 14:56:
Eerste indruk qua prijs valt mee. Is het een echt een installateur of een zzp'er?
Dit scheelt nogal in het uurloon.

Al ik naar de groothandelsprijzen kijken voor een Eaton 3fase Medusa kast met
- 3f kookgroep
- 12x lichtgroep

Ben je bruto zn 2130 euro kwijt
TGEN schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 15:00:
[...]

Klopt dat? Ik heb in 2021 zo'n € 650 inclusief BTW betaald bij de welbekende S V voor een Medusa met 12x lichtgroep, hoofdschakelaar 4p en 2x 3p+n alamat voorbedraad met kamrails.
https://www.sandervunderi...18734dbeaedf976a45cbac5d7

Hier kom ik volgens mij op uit als ik de kracht-alamat voor de warmtepomp achterwege laat.
De kast is dan wel direct vol.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • Chielioj
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 29-12 13:00
TGEN schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 15:00:
[...]

Klopt dat? Ik heb in 2021 zo'n € 650 inclusief BTW betaald bij de welbekende S V voor een Medusa met 12x lichtgroep, hoofdschakelaar 4p en 2x 3p+n alamat voorbedraad met kamrails.
Ja dat klopt, let wel, BRUTO prijs.
Een installateur krijgt meer dan 10% korting bij de groothandel.

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Pakhaas schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 14:45:
Dit is de offerte:

1 x Merk Eaton Holec
1 3 fase hoofdschakelaar
3 aardlekschakelaars
1 kookgroep 3 fase
12 B 16 automaten
1 C16 allemat tbv autolader op 230V (hybride) 13A
2 allemat B16 300ma voor pv panelen (2 omvormers)
1 kracht allemat voor mogelijkheid voor warmtepomp
1 kracht allemat voor mogelijkheid batterij
inclusief klein materiaal zoals buis, beugels, lasdoppen, schroeven.
inclusief montage

Subtotaal € 1.680,00
21% btw € 352,80
Totaal € 2.032,80

Die voor warmtepomp is niet nodig.
Controlevragen die even door mijn hoofd schieten en waar ik anderen in dit topic vraag even op te schieten. @Pakhaas zet dit nu (nog) niet integraal door naar de installateur:
1 x Merk Eaton Holec
--> is dit enkel het merk van de groepenkast of zijn alle onderdelen van Eaton, ik zie gebeuren dat het een System55 + EMAT is en geen Eaton.

1 kookgroep 3 fase
--> controleren of dit dan een 3P+1N en geen kookgroep is.

1 C16 allemat tbv autolader op 230V (hybride) 13A
--> C16 is onzin, dit kan gewoon een B16 zijn.

2 allemat B16 300ma voor pv panelen (2 omvormers)
--> wat heb je nu dan, dat ik kan ik niet zo snel zien? Schrijft de producent überhaupt 300mA voor of kun je ook met 30mA uit de voeten?

Edit: het lijkt allemaal Eaton te zijn gebaseerd op de post met de foto, dat is goed.

[ Voor 3% gewijzigd door True op 05-12-2025 15:09 ]

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente


  • Chielioj
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 29-12 13:00
Annuk schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 15:04:
[...]


[...]


https://www.sandervunderi...18734dbeaedf976a45cbac5d7

Hier kom ik volgens mij op uit als ik de kracht-alamat voor de warmtepomp achterwege laat.
De kast is dan wel direct vol.
Klopt het dat ik een kookgroep 3f mis?
Maar netto zit ik inderdaad ook ongeveer op dat bedrag, net iets lager.

Daarom vindt ik de aangeboden offerte zoals TS post helemaal geen gekke

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 23:48
True schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 15:07:
[...]


Controlevragen die even door mijn hoofd schieten en waar ik anderen in dit topic vraag even op te schieten. @Pakhaas zet dit nu (nog) niet integraal door naar de installateur:
1 x Merk Eaton Holec
--> is dit enkel het merk van de groepenkast of zijn alle onderdelen van Eaton, ik zie gebeuren dat het een System55 + EMAT is en geen Eaton.

1 kookgroep 3 fase
--> controleren of dit dan een 3P+1N en geen kookgroep is.

1 C16 allemat tbv autolader op 230V (hybride) 13A
--> C16 is onzin, dit kan gewoon een B16 zijn.

2 allemat B16 300ma voor pv panelen (2 omvormers)
--> wat heb je nu dan, dat ik kan ik niet zo snel zien? Schrijft de producent überhaupt 300mA voor of kun je ook met 30mA uit de voeten?


Edit: het lijkt allemaal Eaton te zijn gebaseerd op de post met de foto, dat is goed.
21-22 is PV en 23-24 de kookgroep.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/qRWV4A3.jpeg

De auto laadt nu ook op een B16.

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 23:48
Maar even los van of het een goede deal is, is het natuurlijk wel zonde geld om 2500 euro uit te geven, terwijl de huidige meterkast voor nu prima is. We zitten dan wel aan de max, maar ons gasverbruik is maar zo'n 600m3 per jaar en zonder vloerverwarming is een warmtepomp ook niet heel nuttig. Tevens verliest het huis (uit 1979) ook best wel veel warmte terwijl het dak is geïsoleerd, spouwmuren zijn geïsoleerd en piepschuimkorrels in de kruipruimte (voor wat dat waard is). Het is een houten vloer op balken, dat zal ook het nodige verliezen.

Ik wil best die 2500 euro uitgeven, maar als dat niet nodig is, dan steek ik dat liever in iets anders.

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Pakhaas schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 15:15:
Maar even los van of het een goede deal is, is het natuurlijk wel zonde geld om 2500 euro uit te geven, terwijl de huidige meterkast voor nu prima is. We zitten dan wel aan de max, maar ons gasverbruik is maar zo'n 600m3 per jaar en zonder vloerverwarming is een warmtepomp ook niet heel nuttig. Tevens verliest het huis (uit 1979) ook best wel veel warmte terwijl het dak is geïsoleerd, spouwmuren zijn geïsoleerd en piepschuimkorrels in de kruipruimte (voor wat dat waard is). Het is een houten vloer op balken, dat zal ook het nodige verliezen.

Ik wil best die 2500 euro uitgeven, maar als dat niet nodig is, dan steek ik dat liever in iets anders.
De financieel verstandige keuze is om de batterij niet te plaatsen. Je kunt sowieso een hele discussie voeren over het nut hiervan (in een ander topic >:) ), maar als er nog eens €2500 bij komt krijg je die business case nooit rond. Eventueel iets van loadbalancing, maar dat ligt aan de implementatie van de batterij.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente


  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 23:48
True schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 15:32:
[...]


De financieel verstandige keuze is om de batterij niet te plaatsen. Je kunt sowieso een hele discussie voeren over het nut hiervan (in een ander topic >:) ), maar als er nog eens €2500 bij komt krijg je die business case nooit rond. Eventueel iets van loadbalancing, maar dat ligt aan de implementatie van de batterij.
Klopt, die discussie moeten we hier niet voeren, maar ik kan met een kennis een Victron systeem plaatsen met 15kwh voor 2500 euro. Dat is na einde salderen wel rond te krijgen. Ik ben het met je eens dat de meeste complete batterij systemen momenteel nog veel te duur zijn om dat ooit terug te verdienen.

  • Aziona
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 21:45
@Pakhaas Wij hebben een 1-fase 40A aansluiting met een Nissan Leaf, WPB, WP en 12kW PV. Tevens een 32kWh thuisbatterij met een 6kW Deye omvormer. Onze grootste verbruiker is de hogedruk stoomoven die 5kW verbruikt maar normaal gesproken niet meer dan vijf minuten. Ik heb een raspberry pi met p1 monitor op de slimme meter en ik krijg een appje of een mail zodra we over de + of - 40A (9500W) gaan. Dit gebeurt zelden.
Ik vermoed dat dit in het verleden veel vaker en langer gebeurde toen we nog een 3kW droger een 2-fase magnetron/oven gebruikten maar de hoofdgroep is er in 25 jaar nog nooit uitgevlogen.

[ Voor 19% gewijzigd door Aziona op 05-12-2025 15:47 ]

WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh


  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 23:48
Aziona schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 15:43:
@Pakhaas Wij hebben een 1-fase 40A aansluiting met een Nissan Leaf, WPB, WP en 12kW PV. Tevens een 32kWh thuisbatterij met een 6kW Deye omvormer. Onze grootste verbruiker is de hogedruk stoomoven die 5kW verbruikt maar normaal gesproken niet meer dan vijf minuten. Ik heb een raspberry pi met p1 monitor op de slimme meter en ik krijg een appje of een mail zodra we over de + of - 40A (9500W) gaan. Dit gebeurt zelden.
Ik vermoed dat dit in het verleden veel vaker en langer gebeurde toen we nog een 3kW droger een 2-fase magnetron/oven gebruikten maar de hoofdgroep is er in 25 jaar nog nooit uitgevlogen.
Bedankt voor je bericht! Laad je die thuisbatterij met ook stroom van het net of alleen met je zonnepanelen?
Natuurlijk drukt overdag je PV het aantal watt wat door de meter gaat. Maar nachts is dat niet zo. Zijn dat ook momenten dat je juist eerder richting de 40A gaat dan overdag?

Denk je dat wij genoeg hebben aan 35A met alleen 13A laden, Quooker die soms bijspringt a 9A en een batterij die met 10-13A staat te laden? Overdag is dat niet zo spannend, want als die batterij of auto dan staat te laden is dat vooral omdat er veel zo van het dak af komt en dat gaat niet via de meter.

Ik gebruik zelf trouwens ook al een jaar een P1 meter van Homewizard en daarin kan ik ook een notificatie instellen bij hoog verbruik.

[ Voor 4% gewijzigd door Pakhaas op 05-12-2025 16:03 ]


  • Aziona
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 21:45
Pakhaas schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 15:53:
[...]Bedankt voor je bericht! Laad je die thuisbatterij met ook stroom van het net of alleen met je zonnepanelen?
Natuurlijk drukt overdag je PV het aantal watt wat door de meter gaat. Maar nachts is dat niet zo. Zijn dat ook momenten dat je juist eerder richting de 40A gaat dan overdag?

Denk je dat wij genoeg hebben aan 35A met alleen 13A laden, Quooker die soms bijspringt a 9A en een batterij die met 10-13A staat te laden? Overdag is dat niet zo spannend, want als die batterij of auto dan staat te laden is dat vooral omdat er veel zo van het dak af komt en dat gaat niet via de meter.

Ik gebruik zelf trouwens ook al een jaar een P1 meter van Homewizard en daarin kan ik ook een notificatie instellen bij hoog verbruik.
De enige keren dat het verbruik door de 40A gaat is als we de stoomoven aanzetten. Je kunt op je laadpaal een load balancer zetten als die dat ondersteunt. Er staan er vrij veel te koop op MP. Als je teveel verbruikt dan schaalt ie de laadpaal terug.
Ik kan de Deye ook op peakshaving zetten, dan spring de batterij bj zodra ik bijvoorbeeld over de 40A zou gaan. Ik heb dat nog nooit getest omdat ik de batterij pas begin oktober heb aangezet.
Ik heb een variabel contract en laad de batterij in principe niet vanuit het net. Ook als ik een dynamisch contract zou hebben dan zou ik dat niet snel doen aangezien het verschil al minstens 20% moet zijn om uit te kunnen. Bovendien zou je dat normaal gesproken dan met name 's nachts doen aangezien de prijs dan het laagste lijkt te zijn.

WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh

Pagina: 1 ... 52 ... 56 Laatste