Die kan ik online niet zo snel vinden met minimaal 2 din rijen maar zonder buisinvoerstuk.
[ Voor 5% gewijzigd door Frantic op 20-10-2025 20:11 ]
[ Voor 5% gewijzigd door Frantic op 20-10-2025 20:11 ]
Werkschakelaar = N meeschakelen.Pizzalucht schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 20:59:
De discussie is op zich interessant maar het wordt er niet duidelijker op
De werkschakelaar is voor een hybride omvormer (met eilandmodus), ik heb een TT stelsel. N wel meeschakelen dus? Of kan dat nadelig zijn voor de omvormer?
Is dit wat je zoekt?Frantic schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 20:11:
Die kan ik online niet zo snel vinden met minimaal 2 din rijen maar zonder buisinvoerstuk.
Ik ook niet. Volgens mij is het wel mogelijk om een kast zonder invoerstuk te plaatsen. Je moet dan wel in de gaten houden dat er voldoende aardaansluitingen zijn in de bovenkasten.Frantic schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 20:11:
Die kan ik online niet zo snel vinden met minimaal 2 din rijen maar zonder buisinvoerstuk.
Als je die zonder buisinvoerstuk onder zo’n kast kan monteren, dan ja. Dacht deze ook gelinkt te hebben in eerste instantie 😅 ergens foutje gemaakt met copy/pastetlpeter schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 21:01:
[...]
Is dit wat je zoekt?
ABB Busch-Jaeger lege groepenkast Fix-O-Rail 2-rijen 24 modules met din rail, invoerstuk en afdekstroken 220x390mm | Elektramat https://share.google/feOXezeQI34HXDG9v
Grappig, wist niet dat er rebranded ABB kasten waren onder de naam AEG.
Dat kan, zie bijvoorbeeld deze foto:Frantic schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 22:17:
[...]
Als je die zonder buisinvoerstuk onder zo’n kast kan monteren, dan ja.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/5mzVlS4UQakZW5LPxnb636WP.jpg?f=user_large)
Ow, effe het buisinvoer gedeelte compleet gemist 😁. Maar die buisinvoer kun je er afschuiven dacht ik. Ik zal straks eens kijken aangezien ik deze heb en een tweede lege kast heb voor in de toekomst.Frantic schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 22:17:
[...]
Als je die zonder buisinvoerstuk onder zo’n kast kan monteren, dan ja. Dacht deze ook gelinkt te hebben in eerste instantie 😅 ergens foutje gemaakt met copy/paste
[ Voor 17% gewijzigd door tlpeter op 21-10-2025 07:25 ]
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Daarom is het ook een voorbeeld!onetime schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 10:09:
@Vliegvlug Op die foto staan 2 kookgroepen terwijl het een drie-fase kast is...
[ Voor 25% gewijzigd door Vliegvlug op 21-10-2025 13:31 ]
Heb je iets aan deze foto's? Het buisinvoer stuk lijkt los te kunnen.Frantic schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 09:37:
[Afbeelding]
Ik wil de meterkast uit gaan breiden. Kan ik hier gewoon deze onder zetten en het buis invoer stuk weglaten?
:strip_exif()/f/image/aUjCitLD1VKSPTcRpX7ozNkp.jpg?f=fotoalbum_large)
devriesjande schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 07:06:
@Frantic
Misschien heeft het een reden maar ik heb wel een opmerking op de groepenkast.
De foto is niet al te scherp, maar de groep rechtsboven ziet eruit als een kookgroep.
Zo te zien komt er een 3 fase aansluiting.
Waarom is de voeding van je kookplaat niet uitgevoerd als krachtgroep?
Verder is het gebruikelijk dat de beltrafo links of rechts aan de buitenzijde van de groepenkast zit. Daardoor blijft de laagspanning van de bel gescheiden van de 230/400 Volt.
Door het plaatsen van de lege kast rechts is die scheiding nu niet mogelijk.
[ Voor 6% gewijzigd door Frantic op 21-10-2025 15:38 ]
Bedankt!tlpeter schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 15:18:
[...]
Heb je iets aan deze foto's? Het buisinvoer stuk lijkt los te kunnen.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Dat lijkt op de foto zoonetime schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 10:09:
@Vliegvlug Op die foto staan 2 kookgroepen terwijl het een drie-fase kast is...
@Frantic Het grote kookplaat aansluiten topic Als het kan is het verplicht om de belasting zoveel mogelijk over de fases te verdelen. Dat het vaak goed gaat doet daar niets aan af.
[ Voor 15% gewijzigd door Frantic op 21-10-2025 15:43 ]
Keurig kastje, werkt alles? Zo ja, dan zou ik er tevreden mee zijn.Frantic schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 16:56:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Roept u maar, bevindingen kan ik meenemen als garantie tickets.
Als je even de kapjes van de buisinvoeren er ook af haalt kan je ook even goed controleren of de aarding ook is doorgekoppeld, verder niet direct iets vreemds te zien in de eerste oogopslag (behalve mogelijk de aarding).Frantic schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 16:56:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Roept u maar, bevindingen kan ik meenemen als garantie tickets.
[ Voor 17% gewijzigd door Annuk op 21-10-2025 17:31 ]
Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!
Tnx, spreekt dan weer in t voordeel van de installateurPrisma16 schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 17:26:
[...]
Keurig kastje, werkt alles? Zo ja, dan zou ik er tevreden mee zijn.
Komt een PoE deurbelAnnuk schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 17:27:
[...]
Als je even de kapjes van de buisinvoeren er ook af haalt kan je ook even goed controleren of de aarding ook is doorgekoppeld, verder niet direct iets vreemds te zien in de eerste oogopslag (behalve mogelijk de aarding).
En wat jezelf al zei, omdat beltrafo er toch uit gaat, anders had ik die even verplaatst zodat die bekabeling niet door die 2e kast heen loopt, had deze persoonlijk direct of naar boven of aan de andere zijkant geplaatst en direct daar naar buiten gevoerd.
P.s. voor je videodeurbel ben je mogelijk alsnog een voeding nodig, alleen dan met een ander voltage
Ahh oke duidelijk
Waar wil/moet je nog iets kwijt dan?Nog tips om door te lussen vanaf de hoofdschakelaar bij uitbreiden naar meer groepen? Dan evt die ABB blokjes gebruiken die je onderin dat witte frame klikt?
:strip_exif()/f/image/j8ZFdVM79XBIniQt4RJ6Jp5B.jpg?f=fotoalbum_medium)
[ Voor 27% gewijzigd door Annuk op 21-10-2025 18:16 ]
Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!
Zoals t er nu naar uit ziet moeten er nog tenminste 3 krachtgroepen (zwembad, subkast garage al dan niet met laadpaal, laadpaal/evt extra zonnepaneel groep) en 3 alamats 16A (zolder, extra droger, extra wasmachine) bij. Daarom dat ik nog een kast met 2 DIN rails onder de rechter kast wil, zodat ik ook dan nog wat uitbreidingsopties daarna heb.Annuk schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 18:08:
[...]
Ahh oke duidelijk
[...]
Waar wil/moet je nog iets kwijt dan?
Uitgaande van de rechter kast onderin kan je aan de onderkant van 1 v/d krachtgroepen er een fase + nul in steken. Dan hoef je geen verdere koppelblokjes te gebruiken of duo-hulzen.
En wil je meerdere groepen oid kan je iig de nul doorzetten met een kamrail.
[Afbeelding]
Niet de beste foto maar hier zie je rechts onderin de tijdelijke voeding naar de oude groepenkast, zo ongeveer kan je dit ook uitvoeren.
Met je 3 krachtgroepen bij in deze setup zitten je kasten indd al volFrantic schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 18:28:
[...]
Zoals t er nu naar uit ziet moeten er nog tenminste 3 krachtgroepen (zwembad, subkast garage al dan niet met laadpaal, laadpaal/evt extra zonnepaneel groep) en 3 alamats 16A (zolder, extra droger, extra wasmachine) bij. Daarom dat ik nog een kast met 2 DIN rails onder de rechter kast wil, zodat ik ook dan nog wat uitbreidingsopties daarna heb.
Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!
Zelf heb ik de splisting voor de voeding van de twee groepenkasten direct aan de bovenkant van de hoofdschakelaar gemaakt met dubbele adereindhulzen:Frantic schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 17:49:
[...]
Nog tips om door te lussen vanaf de hoofdschakelaar bij uitbreiden naar meer groepen? Dan evt die ABB blokjes gebruiken die je onderin dat witte frame klikt?
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/FYyv2fWNxn5vSgNyh0Bdsn4M.jpg?f=user_large)
Vind die doorverbinding tussen de aardrails van de twee kasten wat knullig. Ik ga er tenminste vanuit dat het die dikkere groengele draad is die tussen de twee kasten loopt. Ziet er ook uit alsof daar tape omheen gewikkeld is om een andere kleur draad om te kleuren.Frantic schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 16:56:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Roept u maar, bevindingen kan ik meenemen als garantie tickets.
Hier een foto van mijn twee ABB HLD33 groepenkasten toen ik ze net binnen had:Frantic schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 09:37:
[Afbeelding]
Ik wil de meterkast uit gaan breiden. Kan ik hier gewoon deze onder zetten en het buis invoer stuk weglaten?
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/r9tvlIeSaZakvce8yJVMNRgt.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_exif()/f/image/IcKDRDa555AFW0a1TtsjyJ43.webp?f=user_large)
I mentioned it once, but I think I got away with it.
Op het plaatje zie ik gewoon twee 40A aardlekschakelaars. En een B16 aardlekautomaat voor de PV.brama schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 22:12:
In mijn meterkast zit een 40A aardlekautomaat met daaraan 3 x 16A installatieautomaat, zie plaatje.
Het zou een mooie oplossing zijn om te voorkomen dat de verdeelkast wordt overbelast bij parallelle invoeding door de PV.Nou vraag ik me af waarom dat een aardlekautomaat is en niet een aardlekschakelaar, aangezien er alleen maar installatieautomaten opzitten. Is dat overbodig, of heeft dat een goede reden?
:strip_exif()/f/image/ajnRrzXdvCsQU2T6THDn8DtD.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/jSFbKVTttpILQQ8jChOUqFuC.jpg?f=fotoalbum_large)
Dat laatste kan natuurlijk sowieso. Dan ontdek je ook in welke van de 3 groepen het probleem zit.of misschien zelfs de 3 16A installatieautomaten door 16A aardlekautomaten, dan kan die 40A automaat er helemaal tussenuit?
[Afbeelding]
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Ah, toch gewoon schakelaars? Dacht dat pxf de schakelaars waren, en dat zijn ze zo te zien *ook*.Xander schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 22:24:
[...]
Op het plaatje zie ik gewoon twee 40A aardlekschakelaars. En een B16 aardlekautomaat voor de PV.
De PV wordt zo te zien ingevoed vóór de hoofdschakelaar? Is dat niet goed? Of slaat de 'helaas' op het feit dat de kast maar 40A aankan?Het zou een mooie oplossing zijn om te voorkomen dat de verdeelkast wordt overbelast bij parllelle invoeding door de PV.
Maar helaas, dat is dus niet het geval.
Dat klinkt wel het meest interessant. Denk dat ik maar eens een elektriciën ga laten langskomen want ik wil ook nog aarde hebben boven en de meterkast zit zó gemonteerd dat de (oude kleurtjes) bekabeling niet doorgetrokken kan worden. En ik kan niet eens vinden of ik wel een aardepen heb ergens (vrijstaand huis)Dat laatste kan natuurlijk sowieso. Dan ontdek je ook in welke van de 3 groepen het probleem zit.
I mentioned it once, but I think I got away with it.
[ Voor 42% gewijzigd door Rimco op 22-10-2025 00:00 ]
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
Als je even goed kijkt op je eigen foto zie je bij de aardlekautomaat waar het stickertje PV op zit ook staan B16 (net boven de sticker), dat staat niet bij op de aardlekschakelaars links onderinbrama schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 23:21:
[...]
Ah, toch gewoon schakelaars? Dacht dat pxf de schakelaars waren, en dat zijn ze zo te zien *ook*.
Als ik zo kijk gaat vanaf je hoofdschakelaar de bedrading naar de aansluitblokje onderin de kast, en vanaf daar naar de PV en naar je gewone aardlekschakelaars.[...]
De PV wordt zo te zien ingevoed vóór de hoofdschakelaar? Is dat niet goed? Of slaat de 'helaas' op het feit dat de kast maar 40A aankan?
Ik zie inderdaad ook geen binnenkomende aardedraad op je aardrail zitten, weet niet of er ergens onderin je meterkast een aansluit blok oid zit voor de aarde.[...]
Dat klinkt wel het meest interessant. Denk dat ik maar eens een elektriciën ga laten langskomen want ik wil ook nog aarde hebben boven en de meterkast zit zó gemonteerd dat de (oude kleurtjes) bekabeling niet doorgetrokken kan worden. En ik kan niet eens vinden of ik wel een aardepen heb ergens (vrijstaand huis)
Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!
Het meeste is al wel gezegd over je groepenkast maar mij viel dat tweeling snoer links van je groepenkast op, dat is zo te zien vastgezet door er in het midden spijkertjes doorheen te slaan.
Heel leerzaam, dank je.Annuk schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 07:34:
[...]
Als je even goed kijkt op je eigen foto zie je bij de aardlekautomaat waar het stickertje PV op zit ook staan B16 (net boven de sticker), dat staat niet bij op de aardlekschakelaars links onderin
En door de combinatie B16 en onderop die aardlekautomaat staat dan ook nog 0,03A (of soms 0,3A) verklapt dat het een aardlekautomaat is.
De hoofdschakelaarbedrading loopt naar de 2 aardlekschakelaars links onderin. De PV zwart/blauwe bedrading loopt zo te zien naar de schroefterminal onder de hoofdschakelaar (? moet ik nog even bevestigen).Als ik zo kijk gaat vanaf je hoofdschakelaar de bedrading naar de aansluitblokje onderin de kast, en vanaf daar naar de PV en naar je gewone aardlekschakelaars.
Event opgezocht, en volgens netbeheerder heb ik 1x35A. Misschien kabels fysiek voorbereid zodat overstappen later makkelijker is?Tevens inderdaad het puntje wat @Rimco aangeeft, het lijkt mogelijk dat je al een 3F aansluiting hebt waarvan je er maar 1 gebruikt.
Lol, goed gespot, had ik zelf niet eens gezien. Volgens mij is dat oude bedrading naar een beltrafo die er niet meer is. Wel curieus gemonteerd ja..Vliegvlug schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 10:36:
[...]
Het meeste is al wel gezegd over je groepenkast maar mij viel dat tweeling snoer links van je groepenkast op, dat is zo te zien vastgezet door er in het midden spijkertjes doorheen te slaan.![]()
Zal vast goed gaan als eerst de spijker er doorheen is geprikt maar zou niet mijn keuze zijn, zeker niet als het voor 230V in gebruik is en niet voor iets als een deurbel.
[ Voor 21% gewijzigd door brama op 22-10-2025 11:26 ]
I mentioned it once, but I think I got away with it.
Je kan even meten of er spanning op staat, die wago’s hebben daarvoor een special een ingang aan de dichte kant waar de pen van een multimeter in past.brama schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 11:24:
[...]
Event opgezocht, en volgens netbeheerder heb ik 1x35A. Misschien kabels fysiek voorbereid zodat overstappen later makkelijker is?
brama schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 11:24:
[...]
Heel leerzaam, dank je.
[...]
De hoofdschakelaarbedrading loopt naar de 2 aardlekschakelaars links onderin. De PV zwart/blauwe bedrading loopt zo te zien naar de schroefterminal onder de hoofdschakelaar (? moet ik nog even bevestigen).
[...]
Event opgezocht, en volgens netbeheerder heb ik 1x35A. Misschien kabels fysiek voorbereid zodat overstappen later makkelijker is?
[...]
Lol, goed gespot, had ik zelf niet eens gezien. Volgens mij is dat oude bedrading naar een beltrafo die er niet meer is. Wel curieus gemonteerd ja..
Aan de meter kun je ook zien of je 1 of 3-fase hebt. Misschien een foto van je meter delen?Vliegvlug schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 11:33:
[...]
Je kan even meten of er spanning op staat, die wago’s hebben daarvoor een special een ingang aan de dichte kant waar de pen van een multimeter in past.
Home Assistant | ☀️ 2900 Wp PVOutput | 🔋 Tesla Model 3 RWD 2024
Kaifa MA105C, 1-fase dus.adjego schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 11:39:
Aan de meter kun je ook zien of je 1 of 3-fase hebt. Misschien een foto van je meter delen?
I mentioned it once, but I think I got away with it.
Kan zijn dat de netbeheer geen meters leverbaar had en dus uit noodzaak er 1 fase van gemaakt heeft? Of vorige bewoner is van 3 naar 1 fase gegaan (raar)? Maar sowieso goed om te kijken wat daar nou precies aan de hand is
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
Nouwja, die draden gaan alleen naar de meter. En als je een 1-fase meter hebt dan heeft deze daar geen aansluiting voor. Dan zouden het dus gewoon losse draden achter het meterbord zijn, dat is niet echt nuttig...brama schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 11:24:
Event opgezocht, en volgens netbeheerder heb ik 1x35A. Misschien kabels fysiek voorbereid zodat overstappen later makkelijker is?
Daar kon je vroeger speciale "vlootjes" voor kopen. Die heb ik lang terug zelf ook nog gebruikt.Vliegvlug schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 10:36:
[...] Het meeste is al wel gezegd over je groepenkast maar mij viel dat tweeling snoer links van je groepenkast op, dat is zo te zien vastgezet door er in het midden spijkertjes doorheen te slaan.![]()
Zal vast goed gaan als eerst de spijker er doorheen is geprikt maar zou niet mijn keuze zijn, zeker niet als het voor 230V in gebruik is en niet voor iets als een deurbel.
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
@brama meet met een Duspol (2 polige spanningtester) even in die lasdopjes of er inderdaad geen spanning op staat zoals @Vliegvlug aangeeft, zo nee dan kan je mogelijk deze draden ook voorzichtig achter het meterbord weg trekken, heb je in ieder geval geen overbodige draden + (zwevende) lasklemmen in je kast.Septillion schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 12:29:
[...]
Nouwja, die draden gaan alleen naar de meter. En als je een 1-fase meter hebt dan heeft deze daar geen aansluiting voor. Dan zouden het dus gewoon losse draden achter het meterbord zijn, dat is niet echt nuttig...
En tweelingsnoer met spijkertjes wel vaker gezien voor de bel
Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!
[ Voor 12% gewijzigd door Mr_gadget op 22-10-2025 16:13 ]
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Vaak hebben dit soort systemen een minimaal vermogen nodig en LED werkt dan niet goed. Ik had hier ook zoiets en de grote trafo vervangen voor een kleine AC/DC voeding van 12V 1A, lekker simpel. Maar dan moet je er wel bij kunnenMr_gadget schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 16:12:
Deze lampen:
Osram GU5.3 LED spot | 2700K | Dimbaar | 2.2W (20W)
Osram GU5.3 LED spot | 2700K | 2W (20W)
Trafo weet ik niet, deze zit er al sinds we het huis kochten. Zit ingebouwd..
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
[ Voor 19% gewijzigd door dragonhaertt op 22-10-2025 17:10 ]
Truth is like a language with no native speakers left.
Its poetry is speechless and it can’t be caught in human being’s breath.
Er zijn tig verschillende modellen aardlekschakelaars. Maar als er geen uitschakelkarakteristiek op staat (B/C/D) dan is het in ieder geval geen aardlekautomaat.brama schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 23:21:
[...]
Ah, toch gewoon schakelaars? Dacht dat pxf de schakelaars waren, en dat zijn ze zo te zien *ook*.
"Helaas" inderdaad omdat de kast maar voor 40A geschikt is en nu dus kan worden overbelast als je 35A uit het net opneemt en meer dan 5A uit de zonnepanelen.De PV wordt zo te zien ingevoed vóór de hoofdschakelaar? Is dat niet goed? Of slaat de 'helaas' op het feit dat de kast maar 40A aankan?
Ik vind die draden (en ook de groene en rode draad onder de hoofdschakelaar) wel erg dun ogen trouwens. Die 2 zitten in een wago 2273, geschikt voor maximaal 2,5mm² en de andere draden lijken me van dezelfde doorsnede. Dat is onvoldoende voor 35A...Rimco schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 23:53:
@brama Zie ik ook dat je stiekem al 3 fases hebt, maar nog geen 3 fase hoofdschakelaar? Ik zie 2 groene afgedopte aders, lijken verdacht veel op extra fases in de oude kleurstelling. Lijkt me dan wel eens tijd dat er een 3 fase hoofdschakelaar in komt, alleen al om die 2 aders ergens netjes in kwijt te kunnen.
Het zou ook kunnen dat deze draden niet naar de meter gingen maar naar een TF boilerrelais, om de boiler te schakelen op daltarief. Dat zou ook verklaren dat het maar 2,5mm² is. Alleen de draden tussen meter en hoofdschakelaar zouden wel wat dikker mogen zijn.Septillion schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 12:29:
[...]
Nouwja, die draden gaan alleen naar de meter. En als je een 1-fase meter hebt dan heeft deze daar geen aansluiting voor. Dan zouden het dus gewoon losse draden achter het meterbord zijn, dat is niet echt nuttig...
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/1zJwkws6hc3dILV0B7nu7jMK.jpg?f=user_large)
Van klussen krijg je grijze haren
Het is om te beginnen de vraag of je een monteur van Stedin zelf krijgt, de netbeheerders werken ook vaak met onderaannemers. Wat je wel of niet voor elkaar gaat krijgen kan dus ook wel eens per geval verschillen.fenrir schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 17:52:
1) Is het realistisch om te verwachten dat de stedin monteur op de hoofdschakelaar in de nieuwe kast wil aansluiten?
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Van klussen krijg je grijze haren
Misschien dat het perspectief vertekend maar heb je al opgemeten of zo’n zelfde Hager kast er wel naast past?fenrir schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 17:52:
Ik heb een brief van Stedin dat ze binnenkort mijn slimme meter willen vervangen en ik wil dit moment aangrijpen om iets aan mijn groepenkast te veranderen.
[Afbeelding]
Ik wil graag van die 3 zwarte stoppen af en van die zwarte hoofdschakelaar en op die plek een zelfde Hager behuizing als nu plaatsen. Dan heb ik twee dezelfde behuizingen naast elkaar en wat ruimte voor uitbreidingen. Hierin komt dan in eerste instantie een nieuwe hoofdschakelaar en een 3 fase automaat in plaats van die drie stoppen.
Juist dat laatste zou ik niet op rekenen. De monteur vervangt de bedrading tussen meter en hoofdschakelaar waarschijnlijk helemaal niet, deze heeft hier misschien niet eens de spullen voor bij. Plus de netbeheerder wil doorgaans aansluiten op een schakelaar recht boven het meterbord, niet 30cm daarnaast.fenrir schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 19:33:
Dank beide, ik ga zorgen dat ik de spullen heb liggen en zorg voor iets bij de koffie. Mocht hij zoveel haast hebben dat ik geen kast mag ophangen van hem dan vraag ik of hij dan wil aansluiten op de hoofdschakelaar in de hager behuizing. Dan ruim ik hierna de rest wel op
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Een meterwisselaar heeft bijna altijd spullen bij zich, tijdens het wisselen wil vooral de massieve 6 mm2 wel eens wat afbreken. Of je hem of haar zover krijgt om alles te vervangen naar de nieuwe locatie kun je gokken als de monteur even koffie moet drinken.Xander schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 20:06:
[...]
Juist dat laatste zou ik niet op rekenen. De monteur vervangt de bedrading tussen meter en hoofdschakelaar waarschijnlijk helemaal niet, deze heeft hier misschien niet eens de spullen voor bij. Plus de netbeheerder wil doorgaans aansluiten op een schakelaar recht boven het meterbord, niet 30cm daarnaast.
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Vergeet niet koffie te zetten voor de spanning eraf gaatfenrir schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 19:33:
Dank beide, ik ga zorgen dat ik de spullen heb liggen en zorg voor iets bij de koffie. Mocht hij zoveel haast hebben dat ik geen kast mag ophangen van hem dan vraag ik of hij dan wil aansluiten op de hoofdschakelaar in de hager behuizing. Dan ruim ik hierna de rest wel op
NL.1xMT5.12(V153)CT003(V117) 4000Wp . If you think you are smarter than the previous generation, 50 years ago the owners manual of a car showed you how to adjust the valves. Today it warns you not to drink the contents the battery…
Dat gaat denk ik niet zo snel gebeuren, het is een meter wisselen en dan komen er niet zomaar automaten in de plaats van smeltzekeringen.fenrir schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 17:52:
Ik heb een brief van Stedin dat ze binnenkort mijn slimme meter willen vervangen en ik wil dit moment aangrijpen om iets aan mijn groepenkast te veranderen.
[Afbeelding]
Ik wil graag van die 3 zwarte stoppen af en van die zwarte hoofdschakelaar en op die plek een zelfde Hager behuizing als nu plaatsen.
Zou een uitbreidingskast bestellen zonder buis-invoerstuk denk ik, daar de HS in uit de linker kast en die vast klaar hangen/leggen.Dan heb ik twee dezelfde behuizingen naast elkaar en wat ruimte voor uitbreidingen. Hierin komt dan in eerste instantie een nieuwe hoofdschakelaar en een 3 fase automaat in plaats van die drie stoppen.
Nu zit ik met twee dingen:
1) Is het realistisch om te verwachten dat de stedin monteur op de hoofdschakelaar in de nieuwe kast wil aansluiten?
2) Wat doe ik vervolgens met de huidige hoofdschakelaar in de linker Hager behuizing? Zet ik deze achter de nieuwe hoofdschakelaar of haal ik deze weg?
(Het uitbreidingskastje linksonder wil ik laten zitten)
Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!
Ze gaan ook niet aan bij 100%? Polariteit wel goed van de lamp die helemaal niets doet?Mr_gadget schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 16:12:
Deze lampen:
Osram GU5.3 LED spot | 2700K | Dimbaar | 2.2W (20W)
Osram GU5.3 LED spot | 2700K | 2W (20W)
Trafo weet ik niet, deze zit er al sinds we het huis kochten. Zit ingebouwd..
De smeltzekeringen die weg moeten zijn niet van de netbeheerder.Annuk schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 08:47:
[...]
Dat gaat denk ik niet zo snel gebeuren, het is een meter wisselen en dan komen er niet zomaar automaten in de plaats van smeltzekeringen.
p.s. heb liever smeltzekeringen dan automaten, die houden het namelijk vaak wat langer vol, voordeel van automaten is inderdaad wel dat je zelf makkelijk in & uit kunt schakelen, maar ben ik zelf niet nodig omdat ik voor de netbeheerder bij mij thuis werk![]()
YMVK in mantelbuis mag, mits het een verdikte mantel heeft. Maar onder de grond, zelfs al is het mantelbuis, dan gewoon YMVK-AS. 3x16A (3 fase) over 40M met 4mm2 is geen enkel issue. Wanneer je straks naar 32A wil is het ook geen probleem. Kabeldikte van 4 mag, als het vrij in mantelbuis onder de grond ligt gewoon 36A bij 400V hebben. In een normaal buisje op kamer temperatuur ligt het wat anders. Het heeft te maken met lengte, hoe het toegepast wordt en temperatuur te maken.plag schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 12:43:
Mijn vader heeft een laadpaal laten aan leggen en ik was dit aan het bekijken en had het zelf ietwat anders gedaan toen ik de eindsituatie bekeek.
Gelegde kabel 4mm² ymvk kabel met het volgende trace:
- meterkast naar kruipruimte naar achtergevel (~ 16 meter)
- door tuin in mantelbuis 50mm door eigen tuin (60cm diep) (~6 meter)
- door mantelbuis onder VVE terrein door tot (persoonlijke) parkeerplaatsen van de huizen (60 cm diep) (~20 meter)
Offerte beschreef expliciet dit:
ymvk 6mm² kabel
Nu is er voor een 3 fase laadpaal over een afstand van ongeveer ~40m een 4mm² ymvk kabel gelegd. (dus al niet conform offerte). Ik had zelf een ymvk-as (5g6-as) grondkabel kabel verwacht/neergelegd voor als iemand er een schop/graafmachine op zet zeker omdat het onder VVE terrein doorligt (wel 60 cm diep - dat was een eis van de VVE). In de gunning heeft mijn vader expliciet om 6mm² gevraagd omdat hij toen nog niet wist of hij 1 fase 32A af zou zekeren of 3 fase 16A. (e.g. verzwaring van de hoofdaansluiting- dit is uiteindelijk wel gebeurd).
Vragen:
- Is het gebruik van een standaard ymvk kabel in mantelbuis conform de normen. E.g. is een grondkabel alleen advies of kun je dat verwachten van een professioneel in deze situatie?
- Ik ken de kabel normen niet zo goed over afstand/verlies etc. Is 4 mm² geschikt in deze situatie of geeft dat potentiële risico's (evt als je een 22KW laadpaal aansluit en weer terug zou gaan naar 1 fase 32A)?
Bedankt voor jullie tijd!
8 x 430wp, Huawei SUN2000-3KTL-L1, 2 x Marstek Venus-E (154.215), Home Assistant
Bedankt voor het confirmeren van de kabel specificaties qua kabeldikte. Hier had ik ook minder onzekerheid over maar goed om te zien dat dat kan in deze situatie (buis in grond).WargamingPlayer schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 14:07:
[...]
YMVK in mantelbuis mag, mits het een verdikte mantel heeft. Maar onder de grond, zelfs al is het mantelbuis, dan gewoon YMVK-AS. 3x16A (3 fase) over 40M met 4mm2 is geen enkel issue. Wanneer je straks naar 32A wil is het ook geen probleem. Kabeldikte van 4 mag, als het vrij in mantelbuis onder de grond ligt gewoon 36A bij 400V hebben. In een normaal buisje op kamer temperatuur ligt het wat anders. Het heeft te maken met lengte, hoe het toegepast wordt en temperatuur te maken.
Ik kan zelf weinig concreets vinden in de Nen1010 over het toepassen van YMVK-as.plag schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 14:26:
[...]
Bedankt voor het confirmeren van de kabel specificaties qua kabeldikte. Hier had ik ook minder onzekerheid over maar goed om te zien dat dat kan in deze situatie (buis in grond).
De AS (grond)kabel zat eigenlijk mijn grootste zorg in. Met de theorie die ik ken, vind ik het gewoon niet veilig voor iedereen die er wellicht ooit gaat graven. Echter stond het niet op de offerte en ligt het er al. Dus gok dat ik enkel kan adviseren aan mijn pa om het gesprek met zijn installateur aan te gaan. Is de verdikte mantelbuis een eis/norm in deze situatie en zal ik kunnen vragen om dat te bewijzen (e.g. gebruikte mantelbuis voldoet aan de specificaties zoals nen norm xx?
Misschien kan iemand anders meer vinden, maar afgezien van verwijzing naar instructies van de fabrikant bij de installatiemethodes kan ik niks vinden522.8.10 In de grond gelegde kabels, buizen of kokers moeten ofwel zijn beschermd tegen
mechanische beschadiging, ofwel op zodanige diepte ingegraven liggen dat het risico op dergelijke
beschadiging minimaal is. Ingegraven kabels moeten worden gemarkeerd door een kabelafdekking of
een daarvoor geschikt markeringslint. Ingegraven buizen en kokers moeten op een daarvoor geschikte
wijze zijn gemarkeerd.
OPMERKING 1 NEN-EN-IEC 61386-24 is de norm voor ingegraven ondergrondse buizen.
OPMERKING 2 Mechanische bescherming kan worden verkregen door in de grond ingegraven buissystemen
te gebruiken volgens NEN-EN-IEC 61386-24, of door gearmeerde kabels te gebruiken of andere daarvoor
geschikte methoden, zoals het toepassen van afdekplaten.
522.8.10.1 Kabels buiten gebouwen moeten op een sleufdiepte van ten minste 0,5 m zijn
gelegd. Deze bepaling geldt niet [C1>indien maatregelen<C1] tegen mechanische beschadiging zijn
getroffen.
[ Voor 6% gewijzigd door dragonhaertt op 23-10-2025 15:02 ]
Truth is like a language with no native speakers left.
Its poetry is speechless and it can’t be caught in human being’s breath.
Ik heb weleens gebeld en gevraagd naar het persoonlijke nummer van de elektricien. Dat zouden ze even vragen of hij dat goed vond en hebben ze toen doorgegeven. Toen kon ik even 1:1 overleggen over het extra klusje dat ik wilde doen, en dat lijkt me voor beide prettig vooraf al te kunnen af spreken dat dat OK is.fenrir schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 19:33:
Dank beide, ik ga zorgen dat ik de spullen heb liggen en zorg voor iets bij de koffie. Mocht hij zoveel haast hebben dat ik geen kast mag ophangen van hem dan vraag ik of hij dan wil aansluiten op de hoofdschakelaar in de hager behuizing. Dan ruim ik hierna de rest wel op
Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos
Gaat niet om de mantelbuis mastboom de mantel van de YMVK kabel zelf. De -AS is geen verplichting en ik kan er ook weinig over terugvinden. Maar zelf zou ik bij losse kabels altijd AS doen, maar in een mantelbuis, niet echt. Zeker niet op 60cm diepte. Op mindere diepte, dan is het een ander verhaal.plag schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 14:26:
[...]
Bedankt voor het confirmeren van de kabel specificaties qua kabeldikte. Hier had ik ook minder onzekerheid over maar goed om te zien dat dat kan in deze situatie (buis in grond).
De AS (grond)kabel zat eigenlijk mijn grootste zorg in. Met de theorie die ik ken, vind ik het gewoon niet veilig voor iedereen die er wellicht ooit gaat graven. Echter stond het niet op de offerte en ligt het er al. Dus gok dat ik enkel kan adviseren aan mijn pa om het gesprek met zijn installateur aan te gaan. Is de verdikte mantelbuis een eis/norm in deze situatie en zal ik kunnen vragen om dat te bewijzen (e.g. gebruikte mantelbuis voldoet aan de specificaties zoals nen norm xx?
8 x 430wp, Huawei SUN2000-3KTL-L1, 2 x Marstek Venus-E (154.215), Home Assistant
Dat zijn "gearmeerde kabels" en dus één van de toegestane manieren voor mechanische bescherming van een grondkabel.dragonhaertt schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 14:47:
[...]
Ik kan zelf weinig concreets vinden in de Nen1010 over het toepassen van YMVK-as.
[...]
Ik denk ook dat dit de reden is. En het ligt in mantelbuis dus kan gewoon vervangen worden 😜dragonhaertt schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 14:47:
[...]
Ik kan zelf weinig concreets vinden in de Nen1010 over het toepassen van YMVK-as.
Wat ik wél kan vinden is de installatiemethode die beschrijft: "Basisinstallatiemethode D1, methode 70 van tabel 52.A.3, (meeraderige kabel in een kabelkoker
in de grond) en D2, (meeraderige kabel geschikt om direct in te graven in de grond, zie instructies van
de fabrikant)."
Verder moet de buis voldoen aan NEN-EN-IEC 61386-24 (nu NEN-EN 50626-1) als deze minder dan 50cm diep geplaatst is:
[...]
Misschien kan iemand anders meer vinden, maar afgezien van verwijzing naar instructies van de fabrikant bij de installatiemethodes kan ik niks vinden
Overigens zou ik wel heel zuur zijn als er 6mm2 op de offerte staat en 4mm2 geinstalleerd is.
Al is het alleen al voor de €150 materiaalkosten verschil.
[ Voor 8% gewijzigd door WargamingPlayer op 23-10-2025 15:14 ]
8 x 430wp, Huawei SUN2000-3KTL-L1, 2 x Marstek Venus-E (154.215), Home Assistant
Aangezien op andere plekken in de 1010 gepraat worden over óf metalen afscherming óf armering, ging ik er even van uit dat armering anders is dan alleen afscherming zoals -as.Juerd schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 15:07:
[...]
Dat zijn "gearmeerde kabels" en dus één van de toegestane manieren voor mechanische bescherming van een grondkabel.
Dit stuk van de NEN 1010 is overdreven wollig en moeilijk geschreven. Een poging tot een wat overzichtelijkere samenvatting van het deel over mechanische bescherming, waarbij ik voor het gemak ingraven op 0,5 m zie als mechanische bescherming:
In de grond gelegde leidingen moeten mechanisch zijn beschermd door:Dat je ook zelf een manier voor mechanische bescherming mag verzinnen, blijkt uit de woorden "kan worden verkregen door ... of andere geschikte methoden" wat redelijk willekeurig in de zin gegooid lijkt te zijn.
- een diepte van ten minste 0,5 m, of
- armering (aardscherm), of
- een mantelbuis die voldoet aan NEN-EN-IEC 61386-24, of
- afdekplaten, of
- een andere maatregel die ten minste equivalent is aan een van bovenstaande
Truth is like a language with no native speakers left.
Its poetry is speechless and it can’t be caught in human being’s breath.
Ja, bij vaste installatie wordt meestal gebruik gemaakt van een patchpaneel en niet direct stekkers op de kabel.oldie127 schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 15:34:
Mijn zoon heeft een 5 tal extra UTP punten in zijn nieuwbouw laten plaatsen nu is er aan het uiteinde waar ze aan de kast of modem komen . Alleen maar de draden geen stekkers of aansluitpunt. En hij vraagt zich af of zulke oplevering normaal is?
Truth is like a language with no native speakers left.
Its poetry is speechless and it can’t be caught in human being’s breath.
Ik zou ook zuur zijn bij oplevering. Mijn vader is nu ook een beetje zuur want hij geeft uit handen en verleent vertrouwen. De afwijking van 6 naar 4mm was niet het enige opleverpunt er was ook een chint aardlekautomaat geplaatst i.p.v. de geoffreerde aeg. Dus ze komen al terug. Had vanaf de foto's niet gezien dat de kabel ook niet was zoals afgesproken. Totdat ik gisterenavond even koffie ging drinken.dragonhaertt schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 14:47:
[...]
Ik kan zelf weinig concreets vinden in de Nen1010 over het toepassen van YMVK-as.
Wat ik wél kan vinden is de installatiemethode die beschrijft: "Basisinstallatiemethode D1, methode 70 van tabel 52.A.3, (meeraderige kabel in een kabelkoker
in de grond) en D2, (meeraderige kabel geschikt om direct in te graven in de grond, zie instructies van
de fabrikant)."
Verder moet de buis voldoen aan NEN-EN-IEC 61386-24 (nu NEN-EN 50626-1) als deze minder dan 50cm diep geplaatst is:
[...]
Misschien kan iemand anders meer vinden, maar afgezien van verwijzing naar instructies van de fabrikant bij de installatiemethodes kan ik niks vinden
Overigens zou ik wel heel zuur zijn als er 6mm2 op de offerte staat en 4mm2 geinstalleerd is.
Al is het alleen al voor de €150 materiaalkosten verschil.
Bedankt voor de verduidelijking. Ik zou denk ik zelf alsnog een AS kabel leggen als ik de keus had (ook al is het >0.5m diep en in een mantelbuis maar dan is het voor mijn vader denk ik nu goed genoeg. De vertaling van de norm naar deze lijst helpt enorm! Nogmaals dank!Juerd schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 15:07:
[...]
Dat zijn "gearmeerde kabels" en dus één van de toegestane manieren voor mechanische bescherming van een grondkabel.
Dit stuk van de NEN 1010 is overdreven wollig en moeilijk geschreven. Een poging tot een wat overzichtelijkere samenvatting van het deel over mechanische bescherming, waarbij ik voor het gemak ingraven op 0,5 m zie als mechanische bescherming:
In de grond gelegde leidingen moeten mechanisch zijn beschermd door:Dat je ook zelf een manier voor mechanische bescherming mag verzinnen, blijkt uit de woorden "kan worden verkregen door ... of andere geschikte methoden" wat redelijk willekeurig in de zin gegooid lijkt te zijn.
- een diepte van ten minste 0,5 m, of
- armering (aardscherm), of
- een mantelbuis die voldoet aan NEN-EN-IEC 61386-24, of
- afdekplaten, of
- een andere maatregel die ten minste equivalent is aan een van bovenstaande
[ Voor 30% gewijzigd door plag op 23-10-2025 15:58 ]
Dat kun je beter hier vragen..oldie127 schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 15:34:
Mijn zoon heeft een 5 tal extra UTP punten in zijn nieuwbouw laten plaatsen nu is er aan het uiteinde waar ze aan de kast of modem komen . Alleen maar de draden geen stekkers of aansluitpunt. En hij vraagt zich af of zulke oplevering normaal is?
Hier kun je goed zien dat de buisinvoer er los opgezet wordt. Mijn groepenkast is door deze monteur vervangen,Frantic schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 09:37:
[Afbeelding]
Ik wil de meterkast uit gaan breiden. Kan ik hier gewoon deze onder zetten en het buis invoer stuk weglaten?
Hm, interessant. Ik dacht dat afscherming was voor EMC-doeleinden en armering voor mechanische bescherming, maar in 522.8.14 worden ze inderdaad beide genoemd als bescherming tegen mechanische beschadiging: "Op plaatsen waar leidingen door vaste afscheidingen voeren, moeten ze worden beschermd tegen mechanische beschadiging, bijvoorbeeld door gebruik te maken van met metaal afgeschermde of gearmeerde kabels, of door gebruik te maken van een buis of doorvoertules." (Context: leidingsystemen onderhevig aan matige of zware trilling, en gezien de beschrijving daarvan in bijlage 51.B, offtopic voor huisinstallaties.)dragonhaertt schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 15:39:
[...]
Aangezien op andere plekken in de 1010 gepraat worden over óf metalen afscherming óf armering, ging ik er even van uit dat armering anders is dan alleen afscherming zoals -as.
Beide termen zijn niet heel duidelijk gespecificeerd dus het zou kunnen dat -as ook onder gearmeerde kabels valt.
[ Voor 12% gewijzigd door Juerd op 23-10-2025 17:22 ]
Die 4 mm² zal technisch misschien nét kunnen voor 32A, maar levert de komende x0 jaar wel meer verliezen op in de kabel. En dat bij je (waarschijnlijk) verreweg grootste stroomverbruiker. Je hebt niet voor niets om 6 mm² gevraagd.plag schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 12:43:
Mijn vader heeft een laadpaal laten aan leggen en ik was dit aan het bekijken en had het zelf ietwat anders gedaan toen ik de eindsituatie bekeek.
Gelegde kabel 4mm² ymvk kabel met het volgende trace:
- meterkast naar kruipruimte naar achtergevel (~ 16 meter)
- door tuin in mantelbuis 50mm door eigen tuin (60cm diep) (~6 meter)
- door mantelbuis onder VVE terrein door tot (persoonlijke) parkeerplaatsen van de huizen (60 cm diep) (~20 meter)
Offerte beschreef expliciet dit:
ymvk 6mm² kabel
[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 23-10-2025 17:55 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Dat ligt eraan wat hij met de bouwer van zijn huis heeft afgesproken.oldie127 schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 15:34:
Mijn zoon heeft een 5 tal extra UTP punten in zijn nieuwbouw laten plaatsen nu is er aan het uiteinde waar ze aan de kast of modem komen . Alleen maar de draden geen stekkers of aansluitpunt. En hij vraagt zich af of zulke oplevering normaal is?
Spel en typfouten voorbehouden
Ik zou hetzelfde doen, en er is nog niet betaald. Echter is mijn vader nogal conflict vermijdend maar dit advies heb ik gegeven. Bedankt voor je inputAndrehj schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 17:54:
[...]
Die 4 mm² zal technisch misschien nét kunnen voor 32A, maar levert de komende x0 jaar wel meer verliezen op in de kabel. En dat bij je (waarschijnlijk) verreweg grootste stroomverbruiker. Je hebt niet voor niets om 6 mm² gevraagd.
Juridisch sta je ook sterk, want er is niet geleverd wat in de offerte staat.
Ik zou de installateur vriendelijk vragen om alsnog 6 mm² aan te leggen en tot die tijd niet betalen. Als er al wel betaald is kun je de installateur schriftelijk in gebreke stellen.
Oh dit is nieuw voor mij, dus als je hem tenminste 50cm diep legt mag normale ymvk los in de grond.. zou ik zelf nooit doen maar dacht dat je altijd as moest gebruiken zonder mantelbuis.Juerd schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 15:07:
[...]
Dat zijn "gearmeerde kabels" en dus één van de toegestane manieren voor mechanische bescherming van een grondkabel.
Dit stuk van de NEN 1010 is overdreven wollig en moeilijk geschreven. Een poging tot een wat overzichtelijkere samenvatting van het deel over mechanische bescherming, waarbij ik voor het gemak ingraven op 0,5 m zie als mechanische bescherming:
In de grond gelegde leidingen moeten mechanisch zijn beschermd door:Dat je ook zelf een manier voor mechanische bescherming mag verzinnen, blijkt uit de woorden "kan worden verkregen door ... of andere geschikte methoden" wat redelijk willekeurig in de zin gegooid lijkt te zijn.
- een diepte van ten minste 0,5 m, of
- armering (aardscherm), of
- een mantelbuis die voldoet aan NEN-EN-IEC 61386-24, of
- afdekplaten, of
- een andere maatregel die ten minste equivalent is aan een van bovenstaande
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | (Laadpaal) installateur, pb voor een offerte
Dat moest ook, maar is versoepeld sinds NEN 1010:2020. De Nederlandse bepaling dat mechanische bescherming verplicht is, is vervangen door een bepaling waarbij dat niet meer hoeft als de sleufdiepte ten minste 0,5 meter is.Makrolon schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 19:39:
[...]
Oh dit is nieuw voor mij, dus als je hem tenminste 50cm diep legt mag normale ymvk los in de grond.. zou ik zelf nooit doen maar dacht dat je altijd as moest gebruiken zonder mantelbuis.
:strip_exif()/f/image/eAIVdVE12Kx98Der6WdrnymR.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/3CMel3TzWZ2O5eeeovVsxyhn.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/XXtzSYZONTQBB4vn7LZH8VNb.jpg?f=fotoalbum_large)
Vraag 1: Dit is volgens mij precies hoe het bedoeld is, ook als je kijkt naar al je huidige situatie bij de andere groepen.wilmardo schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 11:14:
Even ter verificatie (ik kan het in het topic of voorgaande delen niet goed vinden), ik wil twee aardlekautomaten bijplaatsen voor de warmtepomp (compressor en backupheater).
Mag ik een kam en 6mm draad (met adereindhuls) samen in de klem doen? Het gaan om de ABB DS301C
[Afbeelding]
Ik kan in de handleiding alleen vinden dat er tot 16mm2 in de klem mag dus ik denk dat dit wel kan (het gebeurd bij de normale groepen ook maar dan met 2.5mm2 draad + kam).
Tot slot wat is netter, ik lees wel veel over dat doorlussen niet geweldig is maar hoe moet ik dat interpreteren?
Is dit dan netter, vanaf de 3P+N omhoog (ik heb een kam voor de nul zit er nog niet):
[Afbeelding]
Of met een dubbele adereindhuls vanaf de hoofdschakelaar (dus niet doorgelust)?
[Afbeelding]
De eerste lijkt me het meest netjes qua cable management, ook als er nog een tweede 3P+N naast komt op een gegeven moment, dan kan ik vanaf daar ook weer netjes naar boven voor de laatste 4 lege plekken. Alleen zit je dan wel met veel vermogen over de kam naar de hoofdschakelaar(?).
Home Assistant | ☀️ 2900 Wp PVOutput | 🔋 Tesla Model 3 RWD 2024
De monteur die ook een kookgroep op 1 fase zet bij een 3 fase aansluiting.tlpeter schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 17:00:
[...]
Hier kun je goed zien dat de buisinvoer er los opgezet wordt. Mijn groepenkast is door deze monteur vervangen,
YouTube: Dutch Electrician - Consumer Unit installation | Groepenkast vervang...
[ Voor 45% gewijzigd door onetime op 24-10-2025 13:41 ]
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Volgens mij zet hij deze wel op 3 fase maar gebruikt hiervoor de blauwe nul draden (26 min 30). Ik weet niet wat erger is.jeronimo schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 12:01:
[...]
De monteur die ook een kookgroep op 1 fase zet bij een 3 fase aansluiting.
Ik zou nog eens kijken en luisteren waarom hij doet wat hij doet. Er is nu 1 Fase welke omgezet gaat worden naar 3 fasen. De draden die niet vervangen kunnen worden hebben de verkeerde kleuren welke hij met tape gaat markeren. Deze gast is heel erg goed in zijn werk.jeronimo schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 12:01:
[...]
De monteur die ook een kookgroep op 1 fase zet bij een 3 fase aansluiting.
Helemaal mee eens dat dit netter is qua cable management. Het geeft ook de meeste flexibiliteit naar de toekomst als je geen/minder twinhulzen gebruikt (hoewel draadjes goedkoop zijn en een aanpassing makkelijk is). De belasting over de kam is echt geen enkel probleem, die kan extreem veel meer hebben dan je hoofdzekering toestaat. Van een kam aftakken via de dubbele contacten van krachtautomaten heeft mijn voorkeur.wilmardo schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 11:14:
[...]
De eerste lijkt me het meest netjes qua cable management, ook als er nog een tweede 3P+N naast komt op een gegeven moment, dan kan ik vanaf daar ook weer netjes naar boven voor de laatste 4 lege plekken. Alleen zit je dan wel met veel vermogen over de kam naar de hoofdschakelaar(?).
[ Voor 3% gewijzigd door Juerd op 24-10-2025 13:53 ]
Dacht ik ook, enige twijfel was dat de groepen met een 2.5mm2 draad zijn, deze wordt met 6mm2. Ook wordt er vaak verwijzen naar de handleiding of er meerdere dingen onder 1 klem mogen maar daar kan ik het dus niet vinden.adjego schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 11:43:
[...]
Vraag 1: Dit is volgens mij precies hoe het bedoeld is, ook als je kijkt naar al je huidige situatie bij de andere groepen.
adjego schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 11:43:
[...]
Vraag 2: Ik zou ook gewoon aan de boven kant van de linkse aardlekautomaat de verbinding maken met de twee nieuwe aardlekautomaten. Ik volg al een tijdje "Dutch Electrician" op youtube, en die past die manier echt heel vaak toe, dus dat is geen probleem.
Perfect gaan we dat doen, had ook mijn voorkeur maar bij deze dus ook gewoon veilig.Juerd schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 13:53:
[...]
Helemaal mee eens dat dit netter is qua cable management. Het geeft ook de meeste flexibiliteit naar de toekomst als je geen/minder twinhulzen gebruikt (hoewel draadjes goedkoop zijn en een aanpassing makkelijk is). De belasting over de kam is echt geen enkel probleem, die kan extreem veel meer hebben dan je hoofdzekering toestaat. Van een kam aftakken via de dubbele contacten van krachtautomaten heeft mijn voorkeur.
Beetje onduidelijk misschien maar de kookgroep is al een 3 fase krachtgroep (die eronder naast de hoofdschakelaar met dubbele nul).onetime schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 12:19:
@wilmardo Je tekent je kookgroep wel op 2 fasen, moet eigenlijk een 3 fase krachtgroep zijn. maar dit is net voldoende als hij inderdaad echt op 2 fasen zit. Zou je meer mogelijkheden geven bij / als kookplaat.
edit2: @wilmardo Doe het meteen goed; een 3fase krachtgroep / alamat in de plaats van die kookgroep.
Met kamrail 3x. Natuurlijk ook de rest tot de kookplaat nalopen / aanpassen.
Ik heb gelinkte video niet bekeken, wel andere video's van deze man gezien en ik vind daar wat van.tlpeter schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 13:29:
[...]
Ik zou nog eens kijken en luisteren waarom hij doet wat hij doet. Er is nu 1 Fase welke omgezet gaat worden naar 3 fasen. De draden die niet vervangen kunnen worden hebben de verkeerde kleuren welke hij met tape gaat markeren. Deze gast is heel erg goed in zijn werk.
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Daar ben ik het inderdaad ook niet mee eens. Wanneer je drie fasen hebt dan verdeel je een kookgroep over twee fasen en niet op eentje.jeronimo schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 14:04:
[...]
Ik heb gelinkte video niet bekeken, wel andere video's van deze man gezien en ik vind daar wat van.
Rechts bovenin kookgroep op 1 fase.
YouTube: 3 fase Groepenkast vervangen | extra groep aanleggen @ Dirkshorn | E...
Grote fan van dutch electrician, maar het is nooit zeker of hij de groepenkasten onder spanning vervangt of niet. Althans zag 'm nooit zegeltjes plaatsen.tlpeter schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 17:00:
[...]
Hier kun je goed zien dat de buisinvoer er los opgezet wordt. Mijn groepenkast is door deze monteur vervangen,
YouTube: Dutch Electrician - Consumer Unit installation | Groepenkast vervang...
Hij haalt buiten beeld de spanning eraf. Hij wil niet dat kijkers zien hoe je dat doet.blackshelve schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 14:54:
[...]
Grote fan van dutch electrician, maar het is nooit zeker of hij de groepenkasten onder spanning vervangt of niet. Althans zag 'm nooit zegeltjes plaatsen.
Heb wel op een paar videos gezien dat de meter nog aan staat en de hoofdtoevoer draden afgedopt zijn met de dikkere wago's zoals op jouw video. Dus weet het niet zeker. Verder is hij heel kundig in zijn werk inderdaad.tlpeter schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 14:56:
[...]
Hij haalt buiten beeld de spanning eraf. Hij wil niet dat kijkers zien hoe je dat doet.
In de video van de post die je quote kun je zien dat hij van oude draden v.a. de meter ineens nieuwe draden heeft dus óf er is heel toevallig ineens iemand bij die daar wel bij mag óf hij mag daar bij óf hij mag daar niet bij maar doet het toch (zeer onwaarschijnlijk).blackshelve schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 14:54:
[...]
Grote fan van dutch electrician, maar het is nooit zeker of hij de groepenkasten onder spanning vervangt of niet. Althans zag 'm nooit zegeltjes plaatsen.
[ Voor 19% gewijzigd door True op 24-10-2025 15:40 ]
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente
Heb hem wel eens die wago’s er met blote handen op zien zetten. Dat doe je niet onder spanning.blackshelve schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 15:02:
[...]
Heb wel op een paar videos gezien dat de meter nog aan staat en de hoofdtoevoer draden afgedopt zijn met de dikkere wago's zoals op jouw video. Dus weet het niet zeker. Verder is hij heel kundig in zijn werk inderdaad.
8 x 430wp, Huawei SUN2000-3KTL-L1, 2 x Marstek Venus-E (154.215), Home Assistant
Deze man heeft gewoon zegelrecht.blackshelve schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 14:54:
[...]
Grote fan van dutch electrician, maar het is nooit zeker of hij de groepenkasten onder spanning vervangt of niet. Althans zag 'm nooit zegeltjes plaatsen.
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Apple iPhone 17 LG OLED evo G5 Google Pixel 10 Samsung Galaxy S25 Star Wars: Outlaws Nintendo Switch 2 Apple AirPods Pro (2e generatie) Sony PlayStation 5 Pro
Tweakers is onderdeel van
DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden - Auteursrecht © 1998 - 2025
•
Hosting door TrueFullstaq