JT schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 21:42:
[...] Dit is echter een 16mm buis. Na een tijd zoeken kom ik erop uit dat er volgens mij 5x1,5mm of 4x2,5mm (voor 230v 3-fase) doorheen mag.
Er mogen zo veel draden in als je er zonder geweld in kunt krijgen.

In de eerste 2 edities van de N(EN) 1010 was 5×2,5 mm in een buis van 16 mm (toen nog ⅝ Engelsche (1940) of Engelse (1969) duim genoemd) niet toegestaan.

Maar met de regels die van de NEN 1010:1984 tot :1996 golden kun je er 5 hedendaagse 2,5 mm² draden doorheen trekken (want die zijn wat dunner dan vroeger en het maximum was gedefinieerd als percentage). Met de regels die sinds de NEN 1010:1996 gelden is er überhaupt geen officieel specifiek maximum meer. Dat nieuws heeft echter 30 jaar later nog steeds een heleboel mensen niet bereikt...
5x1,5 kan ik afzekeren op 10A.
Afhankelijk van de omstandigheden soms ook wel op 16 A, al is dat voor PV waarschijnlijk te dun.

Ik zou eerst 5×2,5 mm² proberen. En als dat niet lukt, opnieuw proberen met kabelglijmiddel.

[ Voor 13% gewijzigd door Juerd op 04-03-2026 22:23 ]


  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 23:25
JT schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 21:42:
Ik wil 5,2kwp aan panelen bij laten leggen. Ik heb hiervoor een 3fase-omvormer. Die moet natuurlijk aangesloten worden. Nu ligt er geen 3fase naar zolder. Hoofdaansluiting is 3x25A. Op termijn ga ik de zolder aanpakken en wil ik er ook een installatiekast tussen zetten om ook wcd's en lichtpunten op aan te kunnen sluiten. Ik heb 3 opties bedacht en ben benieuwd wat volgens jullie het handigst/beste is.:
  • Ongebruikte loze leiding 25mm maar wel aan de andere kant van de zolder, waar verder niks is. Dan moet ik het eerst achter de schotten vandaan leiden en in vol zicht van de ene naar de andere kant langs het schuine plafond naar de andere kant leiden. Veel gedoe en niet mooi.
  • Redelijk aan de kant en in de buurt van waar de omvormer moet komen ligt nu een leiding met stopcontact voor de wasmachine die we niet gebruiken op een eigen groep. Dit is echter een 16mm buis. Na een tijd zoeken kom ik erop uit dat er volgens mij 5x1,5mm of 4x2,5mm (voor 230v 3-fase) doorheen mag. 5x1,5 kan ik afzekeren op 10A. Op termijn wil ik deze leiding dan in de vloer vrezen naar de muur toe maar tot die tijd mag die wel langs de traphek lopen in een buis.
  • Compleet nieuwe leiding. Dat wordt echt een forse klus met wat sporen die in zekere mate zichtbaar blijven. Ik moet dan naar de kruipruimte en onder de trap in de trapkast weer door de vloer om de kabel omhoog te halen. Dan kan deze in de koof achter de hoek van de trap. Daar zit nu een nette houten geschilderde plaat, die moet ik er dan uit gaan zagen en de vraag is hoe strak en netjes je het er weer uit krijgt. Dan kan ik de kabel daar vast maken. Anders hangt de kabel grotendeels los, waarvan ik uberhaupt niet weet of het mag. Wel komt de kabel extreem in de buurt van waar die moet zijn. Maar deze optie heb ik eigenlijk het minste zin in :P
Even een mogelijke gekke vraag, zou je de omvormer ook bv in je garage kunnen plaatsen en de DC bekabeling daarna toe brengen, dat zou eventueel ook buiten om kunnen. Is maar een idee. Ik neem aan dat het hier om slechts een string gaat.

  • icecreamfarmer
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 05-03 10:51

icecreamfarmer

en het is

Annuk schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 16:04:
[...]


Weet niet wat die spiegelverwarming trekt aan A's maar is een Shelly 1 mini niet iets? Heeft potentiaal vrije contacten dus zou je voor de werking met 230V kunnen voeden en 12V schakelen oid, en kan je als het goed is instellen met een auto-off functie
De adapter die ik er bij gekocht heb en specifiek hier voor geschikt is is 12v 3a.
Is dat niet wat hoog voor een potentiaal vrij contact? Dacht dat dat normaal voor lichte stuurstromen gebruikt wordt.

ik zie ik zie wat jij niet ziet


  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 21:45
Jan-tweak schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 22:29:
[...]

Even een mogelijke gekke vraag, zou je de omvormer ook bv in je garage kunnen plaatsen en de DC bekabeling daarna toe brengen, dat zou eventueel ook buiten om kunnen. Is maar een idee. Ik neem aan dat het hier om slechts een string gaat.
Zo is dat bij m'n ouders ook gedaan. Zij slapen op zolder dus daar wil je geen omvormer ophangen (klikkend relais). De DC-kabels van de panelen zijn over de nok geleid en een verdieping lager op de omvormer aangesloten die op een bergzolder hangt.

Houd wel rekening met het scheiden van plus en min zodat ze niet in dezelfde buis zitten i.v.m. vlamboog als er sluiting zou ontstaan.
icecreamfarmer schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 09:14:
[...]


De adapter die ik er bij gekocht heb en specifiek hier voor geschikt is is 12v 3a.
Is dat niet wat hoog voor een potentiaal vrij contact? Dacht dat dat normaal voor lichte stuurstromen gebruikt wordt.
De mini mag op DC-spanning 150W schakelen zo te lezen, en bij jou is het ongeveer 40W.

Evt pak je een Shelly 1 Gen3 als je de mini niet zwaar genoeg vind, deze mag zo te zien 300W DC schakelen.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • icecreamfarmer
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 05-03 10:51

icecreamfarmer

en het is

Annuk schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 10:06:
[...]


De mini mag op DC-spanning 150W schakelen zo te lezen, en bij jou is het ongeveer 40W.

Evt pak je een Shelly 1 Gen3 als je de mini niet zwaar genoeg vind, deze mag zo te zien 300W DC schakelen.
Oke helder. Nooit met Shelly gewerkt maar die moet ik dan programmeren om die output en tijdsduur te kunnen leveren?
Ziet er wel uit als een nettere oplossing.

ik zie ik zie wat jij niet ziet

icecreamfarmer schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 10:15:
[...]


Oke helder. Nooit met Shelly gewerkt maar die moet ik dan programmeren om die output en tijdsduur te kunnen leveren?
Ziet er wel uit als een nettere oplossing.
Heb de persoonlijk altijd nog op AC 230V werkend, dus (nog) geen DC ervaringen, maar volgens de sheets en ervaringen kan het ook met DC spanning.
En je kunt met bv een puls drukker een signaal geven op de SW ingang en er een auto-off timer op instellen (dat weet ik dan weer wel uit eigen ervaring).
Je kunt ze evt koppelen aan je eigen huis-automatiseringen als je wenst maar is geen eis, je kunt hem ook stand-alone laten werken.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • Reptile209
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 18:59

Reptile209

- gers -

ThinkPad schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 09:22:
[...]
Zo is dat bij m'n ouders ook gedaan. Zij slapen op zolder dus daar wil je geen omvormer ophangen (klikkend relais). [...]
De hoeveelheid herrie die een klikkend relais in de omvormer maakt, valt natuurlijk ook wel mee (tenzij je super licht slaapt ofzo). Hooguit dat je in de zomer een vroege klik hebt rond 5.30-6.00 of later, en in de avond ergens 22-23u. Het is niet dat dat ding de hele nacht aan het rammelen is ;). Ik heb hem op zolder op de overloop naast mijn slaapkamer hangen en echt nog nooit iets van gehoord.

Zo scherp als een voetbal!


  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 22:22
Zijn er eigenlijk betaalbare bi-stabiele relais die voor 230V gebruikt kunnen worden en NIET vuistgroot zijn? Voor DC gebruik ik de Hongfa HFD2/005-S-L2-D (max 30V/3A DC en 125V 1A) en die durf ik dus niet op 230V in te zetten.... Bistabiel want dat scheelt een bak aan continue verbruik.

  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
Reptile209 schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 12:17:
[...]

De hoeveelheid herrie die een klikkend relais in de omvormer maakt, valt natuurlijk ook wel mee (tenzij je super licht slaapt ofzo). Hooguit dat je in de zomer een vroege klik hebt rond 5.30-6.00 of later, en in de avond ergens 22-23u. Het is niet dat dat ding de hele nacht aan het rammelen is ;). Ik heb hem op zolder op de overloop naast mijn slaapkamer hangen en echt nog nooit iets van gehoord.
Dat hangt dan wel echt van de omvormer af. Ik heb twee SMA's (TriPower en een Sunnyboy) en die hoor je wel degelijk schakelen. Prima voor de technische ruimte, maar ik zou er zeker niet naast willen slapen.

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV


  • dragonhaertt
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 01:17

dragonhaertt

@_'.'

DjoeC schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 13:05:
Zijn er eigenlijk betaalbare bi-stabiele relais die voor 230V gebruikt kunnen worden en NIET vuistgroot zijn? Voor DC gebruik ik de Hongfa HFD2/005-S-L2-D (max 30V/3A DC en 125V 1A) en die durf ik dus niet op 230V in te zetten.... Bistabiel want dat scheelt een bak aan continue verbruik.
Hager en Finder maken 1din bistabiele relais voor 230v, van zo'n 20 tot 60 euro per stuk zo uit mijn hoofd.

Edit: zoiets? https://www.elektramat.nl...5B0%5D=Bistabiel%20relais

[ Voor 9% gewijzigd door dragonhaertt op 05-03-2026 16:12 ]

Truth is like a language with no native speakers left.
Its poetry is speechless and it can’t be caught in human being’s breath.


  • JT
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23:07

JT

VETAK y0

marcop23 schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 21:54:
[...]

Wat voor 16mm-buis is het? Is die glad van binnen (pvc buis, of flex met een gladde binnenlaag)? Zonder scherpe bochten? Als je geluk hebt, krijg je er "gewoon" 5 x 2,5 mm2 doorheen.
Het is reguliere vaste pvc-buis. Bochten weet ik niet hoe en wat. Ligt er vanaf nieuwbouw dus zal vast niet heel gek zijn ofzo.

Edit: dit is dan wel weer ruk :/

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nFlFp-_Gser8KoaVEt4aKJHG19c=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7yVKO5oHbJxiuz3Tc0Ba9pPn.jpg?f=fotoalbum_medium

Misschien maar kijken of ik de pur eruit kan krijgen om te zien of ik bij de overgang naar vast kan komen en dan zelf iets een pvc-buis vormen die ertussen past ofzo.
Juerd schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 22:04:
[...]


Er mogen zo veel draden in als je er zonder geweld in kunt krijgen.

In de eerste 2 edities van de N(EN) 1010 was 5×2,5 mm in een buis van 16 mm (toen nog ⅝ Engelsche (1940) of Engelse (1969) duim genoemd) niet toegestaan.

Maar met de regels die van de NEN 1010:1984 tot :1996 golden kun je er 5 hedendaagse 2,5 mm² draden doorheen trekken (want die zijn wat dunner dan vroeger en het maximum was gedefinieerd als percentage). Met de regels die sinds de NEN 1010:1996 gelden is er überhaupt geen officieel specifiek maximum meer. Dat nieuws heeft echter 30 jaar later nog steeds een heleboel mensen niet bereikt...


[...]

Afhankelijk van de omstandigheden soms ook wel op 16 A, al is dat voor PV waarschijnlijk te dun.

Ik zou eerst 5×2,5 mm² proberen. En als dat niet lukt, opnieuw proberen met kabelglijmiddel.
Goede kennis. Vind het nog steeds spannend in het kader van verzekering. Maar misschien maar gewoon doen dan. Qua pv, het gaat om 5,2kw, misschien kan het iets over de 6 worden maar zeker niet de volle 11kw van een reguliere 3fase-groep ofzo.
Jan-tweak schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 22:29:
[...]

Even een mogelijke gekke vraag, zou je de omvormer ook bv in je garage kunnen plaatsen en de DC bekabeling daarna toe brengen, dat zou eventueel ook buiten om kunnen. Is maar een idee. Ik neem aan dat het hier om slechts een string gaat.
Dat zou mooi zijn. Maar wij hebben geen garage en ook geen schuur tegen het huis aan.

[ Voor 12% gewijzigd door JT op 05-03-2026 16:28 ]

3600wp@115° oost | 825wp panels/750wp inv@13°/115° oost | 1475wp panels/1250wp inv@27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning | NR-HueTapDial-NextLevel

JT schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 16:22:
[...]

Het is reguliere vaste pvc-buis. Bochten weet ik niet hoe en wat. Ligt er vanaf nieuwbouw dus zal vast niet heel gek zijn ofzo.

Edit: dit is dan wel weer ruk :/

[Afbeelding]
Hoe zeker ben je er van dat het verderop vaste buis is?

Dit ziet eruit als het voorbedraade flex kan zijn.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 22:22
dragonhaertt schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 16:11:
[...]

Hager en Finder maken 1din bistabiele relais voor 230v, van zo'n 20 tot 60 euro per stuk zo uit mijn hoofd.

Edit: zoiets? https://www.elektramat.nl...5B0%5D=Bistabiel%20relais
Hmm, mooi lijstje! Ik zoek eigenlijk geen DIN maar PCb - in die link staat vast wel iets nuttigs! Dank je wel!!!

  • JT
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23:07

JT

VETAK y0

Xander schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 16:48:
[...]

Hoe zeker ben je er van dat het verderop vaste buis is?

Dit ziet eruit als het voorbedraade flex kan zijn.
Niet, ik weet alleen dat het boven wél pvc is vanuit de vloer. Maar even over nadenken hoe ik dit het beste kan controleren zonder dat ik de hele zooi overal los moet halen.

3600wp@115° oost | 825wp panels/750wp inv@13°/115° oost | 1475wp panels/1250wp inv@27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning | NR-HueTapDial-NextLevel


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

JT schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 17:06:
[...]

Niet, ik weet alleen dat het boven wél pvc is vanuit de vloer. Maar even over nadenken hoe ik dit het beste kan controleren zonder dat ik de hele zooi overal los moet halen.
Vragen bij de buren.
Aannemer bellen.
Elektricien bellen die destijds projectmatig de woningen gedaan heeft.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • blackd
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
JT schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 21:42:
  • Ongebruikte loze leiding 25mm maar wel aan de andere kant van de zolder, waar verder niks is. Dan moet ik het eerst achter de schotten vandaan leiden en in vol zicht van de ene naar de andere kant langs het schuine plafond naar de andere kant leiden. Veel gedoe en niet mooi.
Ben bang dat dit de beste optie is.

Hier vergelijkbare situatie, bouwjaar 2017.
Plaatsen 24 panelen ipv 7 schaampanelen vanuit de bouw. 1 fase omvormer weg, 3 fase omvormer ervoor terug.
Ik wilde de aansluiting van de 1 fase omvormer aanpassen naar 3 fasen. Was geen beweging in te krijgen. Waarschijnlijk als flex gelegd.
Uiteindelijk loze leiding naar zolder gevonden die ging recht omhoog vanuit de MK. Deze gebruikt voor 3 fasen.

Mijn vermoeden: alle elektrapunten zijn waarschijnlijk flex. Alleen de loze leidingen geplaatst tijdens de bouw is gladde PVC.

9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023


  • JT
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23:07

JT

VETAK y0

True schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 18:47:
[...]


Vragen bij de buren.
Aannemer bellen.
Elektricien bellen die destijds projectmatig de woningen gedaan heeft.
Dat bedacht ik mij later ook ja.
blackd schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 19:17:
[...]

Ben bang dat dit de beste optie is.

Hier vergelijkbare situatie, bouwjaar 2017.
Plaatsen 24 panelen ipv 7 schaampanelen vanuit de bouw. 1 fase omvormer weg, 3 fase omvormer ervoor terug.
Ik wilde de aansluiting van de 1 fase omvormer aanpassen naar 3 fasen. Was geen beweging in te krijgen. Waarschijnlijk als flex gelegd.
Uiteindelijk loze leiding naar zolder gevonden die ging recht omhoog vanuit de MK. Deze gebruikt voor 3 fasen.

Mijn vermoeden: alle elektrapunten zijn waarschijnlijk flex. Alleen de loze leidingen geplaatst tijdens de bouw is gladde PVC.
Mogelijk wordt het dan toch dat. Weer een leerpunt voor een eventueel volgend nieuwbouwhuis: op z'n minst een loze leiding aan elke kant van het dak/achter beide schotten.

3600wp@115° oost | 825wp panels/750wp inv@13°/115° oost | 1475wp panels/1250wp inv@27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning | NR-HueTapDial-NextLevel


  • AR34
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 21:42
plag schreef op woensdag 10 september 2025 @ 09:46:
De geadviseerde rail van ABB (2CDL230331R1012 (https://www.elektramat.nl...12-modules-psc-3-24-10-n/) bij de DS301C automaat heeft gaten in de kamrail zitten. Even wat foto's vanuit mijn groepenkast. Ik moest hier ook lang naar zoeken toen ik het kocht de foto op elektramat bijvoorbeeld laat dit niet goed zien.

[...]
Met wat voor maat heb je dit aangesloten? 6 of 10mm2?

En heb je nou een doorvoer van de linker naar de rechterkast in het midden tussen de twee rails? Ik dacht dat die ABB kasten alleen een doorvoer hadden onder de 1e en boven de tweede rail.

[ Voor 21% gewijzigd door AR34 op 05-03-2026 21:03 ]

JT schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 20:18:
[...]

Dat bedacht ik mij later ook ja.
[...]

Mogelijk wordt het dan toch dat. Weer een leerpunt voor een eventueel volgend nieuwbouwhuis: op z'n minst een loze leiding aan elke kant van het dak/achter beide schotten.
En mogelijk op nog veel meer plaatsen ;)
Uitgevoerd in vaste Low Friction buis (dus geen flex) en minimaal 3/4"

Maar ja daar gaat ook veel €€€ in zitten als optie's in een projectbouw oid.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • plag
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:10
AR34 schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 20:59:
[...]


Met wat voor maat heb je dit aangesloten? 6 of 10mm2?

En heb je nou een doorvoer van de linker naar de rechterkast in het midden tussen de twee rails? Ik dacht dat die ABB kasten alleen een doorvoer hadden onder de 1e en boven de tweede rail.
Het is aangesloten met 10mm2. En de doorvoer is niet de officiële doorvoer in het midden heb het plastic stuk daar zelf weggehaald bij beide kasten.

  • surcharge
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 17:22
Hoi, ik woon landelijk in Zweden.

Ik heb een meterkast (3x35A) aan een paal buiten, waarna een 16mm² grondkabel van ca 30 meter naar huis doorloopt en daar eindigt in een groepenkast. Hierna loopt een 6? 10? mm² grondkabel van ca 70 meter naar de groepenkast van de 24 kW PV-installatie en de schuur.

Ik heb nu last van te hoge spanning, de spanning aan de kant van de netbeheerder loopt op tot ca 243V als ik 30A teruglever, waarna de spanning bij de omvormer een minuut lang boven de 253V en de omvormer afslaat. Terwijl de generatie stopt, valt de spanning op de meter ook gelijk met 7v naar beneden. Er is dus sprake van een hoge impedantie aan de netbeheerder kant.

Heeft het zin om de tweede kabel te vervangen voor een 16mm² en wat zou dat ongeveer kosten als je zelf een graafmachine kunt regelen? Of heeft het alleen zin als de netbeheerder eerst het net versterkt?

  • JT
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23:07

JT

VETAK y0

Annuk schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 21:01:
[...]


En mogelijk op nog veel meer plaatsen ;)
Uitgevoerd in vaste Low Friction buis (dus geen flex) en minimaal 3/4"

Maar ja daar gaat ook veel €€€ in zitten als optie's in een projectbouw oid.
Volgens mij is de loze leiding op zolder zelfs 25mm dus dat is wel netjes. Maar inderdaad, zo uit mijn hoofd was het 90 euro per loze leiding, 140 euro per extra wcd. Met de kennis én financiele positie van nu had ik er veel meer gedaan, maar ja. Ik kan mij zo al minstens 9 plekken bedenken.

3600wp@115° oost | 825wp panels/750wp inv@13°/115° oost | 1475wp panels/1250wp inv@27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning | NR-HueTapDial-NextLevel

JT schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 20:18:
[...] Weer een leerpunt voor een eventueel volgend nieuwbouwhuis: op z'n minst een loze leiding aan elke kant van het dak/achter beide schotten.
Afgelopen maanden zolder bij vriendin geïsoleerd; meteen vanaf lichtpunt-doos naar beide kanten een pijp met draden, inclusief geschakelde draad. Nu in alle vier de hoeken elektra beschikbaar.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • JT
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23:07

JT

VETAK y0

onetime schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 23:03:
[...]

Afgelopen maanden zolder bij vriendin geïsoleerd; meteen vanaf lichtpunt-doos naar beide kanten een pijp met draden, inclusief geschakelde draad. Nu in alle vier de hoeken elektra beschikbaar.
Op zolder heb ik nog wel wat opties voor 1-fase. Maar nu draait het om 3-fase :)

3600wp@115° oost | 825wp panels/750wp inv@13°/115° oost | 1475wp panels/1250wp inv@27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning | NR-HueTapDial-NextLevel


  • jeeedeee
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 21:03
surcharge schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 22:20:
Hoi, ik woon landelijk in Zweden.

Ik heb een meterkast (3x35A) aan een paal buiten, waarna een 16mm² grondkabel van ca 30 meter naar huis doorloopt en daar eindigt in een groepenkast. Hierna loopt een 6? 10? mm² grondkabel van ca 70 meter naar de groepenkast van de 24 kW PV-installatie en de schuur.

Ik heb nu last van te hoge spanning, de spanning aan de kant van de netbeheerder loopt op tot ca 243V als ik 30A teruglever, waarna de spanning bij de omvormer een minuut lang boven de 253V en de omvormer afslaat. Terwijl de generatie stopt, valt de spanning op de meter ook gelijk met 7v naar beneden. Er is dus sprake van een hoge impedantie aan de netbeheerder kant.

Heeft het zin om de tweede kabel te vervangen voor een 16mm² en wat zou dat ongeveer kosten als je zelf een graafmachine kunt regelen? Of heeft het alleen zin als de netbeheerder eerst het net versterkt?
Even omdenken, je kan de dc en omvormer misschien ook richting meterkast verplaatsen?

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 22:56
surcharge schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 22:20:
Hoi, ik woon landelijk in Zweden.

Ik heb een meterkast (3x35A) aan een paal buiten, waarna een 16mm² grondkabel van ca 30 meter naar huis doorloopt en daar eindigt in een groepenkast. Hierna loopt een 6? 10? mm² grondkabel van ca 70 meter naar de groepenkast van de 24 kW PV-installatie en de schuur.

Ik heb nu last van te hoge spanning, de spanning aan de kant van de netbeheerder loopt op tot ca 243V als ik 30A teruglever, waarna de spanning bij de omvormer een minuut lang boven de 253V en de omvormer afslaat. Terwijl de generatie stopt, valt de spanning op de meter ook gelijk met 7v naar beneden. Er is dus sprake van een hoge impedantie aan de netbeheerder kant.

Heeft het zin om de tweede kabel te vervangen voor een 16mm² en wat zou dat ongeveer kosten als je zelf een graafmachine kunt regelen? Of heeft het alleen zin als de netbeheerder eerst het net versterkt?
Met kabel calculator narekenen hoeveel dat kan schelen.
Kostprijs gaat vooral over die kabel (wellicht op zweedse marktplaats?)
Het zal zeker zin hebben. Ik weet niet wat de zweedse norm is, maar in nl is er pas actie van de netbeheerder bij 253volt op de electra meter.

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 22:56
jeeedeee schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 23:07:
[...]

Even omdenken, je kan de dc en omvormer misschien ook richting meterkast verplaatsen?
dc kabel is minder makkelijk te beveiligen als ac!

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • surcharge
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 17:22
Onze PV-installatie heeft 3 strengen met ieder ca 10 kW 960 volt en nog wat extra vereisten door de verzekering omdat het in een schuur zit waar knaagdieren voor kunnen komen.

Liever zit ik er niet aan dus. Ik vind 230v AC niet zo heel erg om mee te spelen, maar 960v DC is andere koek.

Even een saaie calculator gepakt. ( https://www.rapidtables.c...tage-drop-calculator.html )
35 meter met diameter 4,51mm (16mm²) geeft 2,3 volt. Dus over 105 meter 6,9 volt. Als ik 120 meter reken, 7,8 volt.
70 meter met diameter 3,57mm (10mm²) geeft 7,3 volt, dus 9,6 volt samen.
70 meter met diameter 2,76mm (6mm²) geeft 12,2 volt, dus 14,5 volt samen.

Bij wat ik gemeten heb zit ik op iets van 9 volt verlies bij 30A, dus ca 11v bij 35A. De geschatte afstanden zullen wel niet helemaal kloppen. Dus aan de zijde van netbeheerder mag het nu 242 volt zijn bij volle teruglevering om geen problemen te veroorzaken. Met vervanging naar 16mm², 245 volt.

Op dit moment krijg ik al 245 volt bij de netbeheerder bij 30A terugleveren, dus het gaat helaas niet dé oplossing zijn.
Ik vermoed dat ik beter het teveel in de auto stop, of de omvormer afknijp. Ik ben nog aan het uitzoeken of ik het dan uiteindelijk weer uit de auto kan trekken voor eigen verbruik of teruglevering in de donkere uurtjes.

  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 20:43
Zo de laatste dingen voor de zomervakantie gereed gemaakt met onze meterkast.

- Keerschakelaar gemaakt voor mogelijk wisseling tussen netstroom en/of aggregaat bij eventueel stroomuitval.
- Alamat groep voor buitenverlichting, Deze is als reserve want de huidige kabel zit half op de woongedeelte en dat willen we niet(moet nog uitgezocht/aangepast worden in de toekomst)
- Ruimte gemaakt voor krachtgroep voor mogelijk andere warmtepomp.
- er was een 3x2,5 kabel naar mijn enphase gateway gemaakt (dat was toen prima) maar deze is vervangen voor 5x2,5 voor mogelijke toekomstige accu.
-alles wat netter gemaakt en ruimte creëren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YKP6wb2J9pztLlEjd5l3mSBCTWI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FrUDhnCPcCAodnbE4IYAjW92.jpg?f=fotoalbum_large

Intergas Extreme 36 Hybride Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.


  • mitsumark
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
Ik wil m'n 3P automaat (links) voor de laadpaal aansluiten, maar de kamrails zijn al vol (1x in en 3x uit per fase). Wat is nu de netste oplossing?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qxX_o6oY4tfsKMizvHA9c2cPqIA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VyrDD9VXJfzfFSDOdRTifb14.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Y5rGg0y2eJ983kSWhGqN9du3Dg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Rw28gHZhYegAaccVxKfQn4wh.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4inv89EE8F2PAgapfiUkwYOsabk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SoSIcw2mEQxifJf6rAavXPiV.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 7% gewijzigd door mitsumark op 06-03-2026 15:32 ]


  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
  • Niet online
Krissiejj schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 13:43:
Zo de laatste dingen voor de zomervakantie gereed gemaakt met onze meterkast.

- Keerschakelaar gemaakt voor mogelijk wisseling tussen netstroom en/of aggregaat bij eventueel stroomuitval.
- Alamat groep voor buitenverlichting, Deze is als reserve want de huidige kabel zit half op de woongedeelte en dat willen we niet(moet nog uitgezocht/aangepast worden in de toekomst)
- Ruimte gemaakt voor krachtgroep voor mogelijk andere warmtepomp.
- er was een 3x2,5 kabel naar mijn enphase gateway gemaakt (dat was toen prima) maar deze is vervangen voor 5x2,5 voor mogelijke toekomstige accu.
-alles wat netter gemaakt en ruimte creëren.

[Afbeelding]
Is een omkeerschakelaar en hoofdschakelaar niet dubbelop? Of is dat bij deze omkeerschakelaar verplicht?

Hoe beperk je de stroom door de aardlekschakelaars tot 40A?

  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 20:43
mitsumark schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 13:49:
Ik wil m'n 3P automaat (links) voor de laadpaal aansluiten, maar de kamrails zijn al vol (1x in en 3x uit per fase). Wat is nu de netste oplossing?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
probeer adereindhulzen te gebruiken waar je 2x4 of 2x6mm draad op aan kan sluiten. (kan niet goed zien welk draad je hier gebruikt)

Intergas Extreme 36 Hybride Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.


  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 20:43
bjusterbaarlik schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 13:52:
[...]

Is een omkeerschakelaar en hoofdschakelaar niet dubbelop? Of is dat bij deze omkeerschakelaar verplicht?

Hoe beperk je de stroom door de aardlekschakelaars tot 40A?
Volgens mij hoeft je niet perse een hoofdschakelaar er voor te hebben maar vind het wel net zo fijn en heb de ruimte.

wat wil je beperken?

Intergas Extreme 36 Hybride Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.


  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
  • Niet online
@mitsumark Die Emat aardlekautomaat wat zit daar achter? Deze is namelijk niet geschikt voor een apparaat dat stroom kan leveren zoals een accu of omvormer.

@Krissiejj Je hebt zo te zien 5 groepen van 16A op een aardlekschakelaar die een maximale belasting mag hebben van 40A. Als je dan bijvoorbeeld 25A van het net beschikbaar hebt, 20A van je omvormer en 16A van de accu dan zit je op 61A wat door je aardlekschakelaar van 40A kan lopen als je de 5 groepen er achter 61A vragen. Daar is die aardlekschakelaar niet voor gemaakt, dat zou dan een 63A aardlekschakelaar moeten zijn. Ook moet je rekeninghouden met de juiste draaddiktes in zo'n geval. Of er voor zorgen dat de stroom niet groter dan 40A kan worden door een remautomaat.

  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 20:43
bjusterbaarlik schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 14:06:
@mitsumark Die Emat aardlekautomaat wat zit daar achter? Deze is namelijk niet geschikt voor een apparaat dat stroom kan leveren zoals een accu of omvormer.

@Krissiejj Je hebt zo te zien 5 groepen van 16A op een aardlekschakelaar die een maximale belasting mag hebben van 40A. Als je dan bijvoorbeeld 25A van het net beschikbaar hebt, 20A van je omvormer en 16A van de accu dan zit je op 61A wat door je aardlekschakelaar van 40A kan lopen als je de 5 groepen er achter 61A vragen. Daar is die aardlekschakelaar niet voor gemaakt, dat zou dan een 63A aardlekschakelaar moeten zijn. Ook moet je rekeninghouden met de juiste draaddiktes in zo'n geval. Of er voor zorgen dat de stroom niet groter dan 40A kan worden door een remautomaat.
enigszins heb je daarin gelijk, Maar het is ook de reden dat ik daarom het hele zonnepanelen en mogelijk accu apart heb gevoed en aardlekautomaten heb gebruikt. Deze zitten niet achter de aardlekschakelaar van de woning.

Ik heb dit wel eens in het achterhoofd gehad kwa vermogen incl teruglevering panelen, maar met de berekening zou ik met alleen piek vermogens indien mogelijk net 41A over de hoofdschakelaar kunnen krijgen. Dit is in de 3 jaar dat ik er woon nog niet voorgekomen, En anders zou deze hoofdschakelaar idd aangepast moeten worden.

Lijstje bijgevoegd, wat ik kwa piekvermogens een beetje inschat. Dan moet wel alles vol draaien;).Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e0kUbqo0ANqQve5M3X5Q3SAgEHA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/QbziUHEIdrltaiyZWnYonfWF.png?f=fotoalbum_large
L3 moet natuurlijk 30 A zijn;)

[ Voor 13% gewijzigd door Krissiejj op 06-03-2026 15:04 ]

Intergas Extreme 36 Hybride Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.

mitsumark schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 13:49:
Ik wil m'n 3P automaat (links) voor de laadpaal aansluiten, maar de kamrails zijn al vol (1x in en 3x uit per fase). Wat is nu de netste oplossing?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Is wel even iets meer werk, maar ik zou een kamrail bovenop de hoofdschakelaar plaatsen en de 3F+N aardlekschakelaars, en dan vanuit de onderkant van de aardlekschakelaars naar je automaten bovenin.
Dan kan je bij in de klem aan de bovenkant van de aardlekschakelaars de draden steken naar de andere 3F+N alamat.
P.S hoe de fuck een B32 Alamat? Lijkt me wel heel extreem voor een laadpaal

[Edit]
dan heb je dus vanaf de bovenkant HS + de 2 aardlekschakelaars 3x3F+N waar je kunt "aftakken" zonder dubbele hulzen oid te hoeven gebruiken.

[ Voor 5% gewijzigd door Annuk op 06-03-2026 14:50 ]

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • Illusion
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 00:46

Illusion

(the art of)

eens met hierboven. Zet een kamrail op de aardlekschakelaars rechtsonder, dan kan je daar aftakken.

[ Voor 83% gewijzigd door Illusion op 06-03-2026 17:00 ]

Soms ben ik er wel, en soms ook weer niet.

Krissiejj schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 13:43:
Zo de laatste dingen voor de zomervakantie gereed gemaakt met onze meterkast.

- Keerschakelaar gemaakt voor mogelijk wisseling tussen netstroom en/of aggregaat bij eventueel stroomuitval.
- Alamat groep voor buitenverlichting, Deze is als reserve want de huidige kabel zit half op de woongedeelte en dat willen we niet(moet nog uitgezocht/aangepast worden in de toekomst)
- Ruimte gemaakt voor krachtgroep voor mogelijk andere warmtepomp.
- er was een 3x2,5 kabel naar mijn enphase gateway gemaakt (dat was toen prima) maar deze is vervangen voor 5x2,5 voor mogelijke toekomstige accu.
-alles wat netter gemaakt en ruimte creëren.

[Afbeelding]
Persoonlijk had ik hier de reguliere hoofdschakelaar uit gehaald, zorgt mogelijk voor meer verwarring in deze. En zolang je geen aggregaat hebt aangesloten op je invoedings wcd ben je alsnog gewoon spanningsloos als je de omschakelaar omgooit.

[Edit]
Let wel op met je PV installatie dat je die afschakeld als je een aggregaat aansluit anders gaat je aggregaat kadoek als die geen loadbanks heeft.

[ Voor 6% gewijzigd door Annuk op 06-03-2026 14:55 ]

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • mitsumark
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
Krissiejj schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 13:53:
[...]
probeer adereindhulzen te gebruiken waar je 2x4 of 2x6mm draad op aan kan sluiten. (kan niet goed zien welk draad je hier gebruikt)
Dan moet ik ook wel een tang kopen.
Ik zat te denken aan zo'n setje: https://www.sandervunderi...sbeveiliging-4-polig.html
1 draad van hoofdschakelaar naar kamrail, ander naar direct naar laadpaal automaat.
Het is nu 4mm2, maar 6mm2 kan dan ook wel?

  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
  • Niet online
Krissiejj schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 14:30:
[...]


enigszins heb je daarin gelijk, Maar het is ook de reden dat ik daarom het hele zonnepanelen en mogelijk accu apart heb gevoed en aardlekautomaten heb gebruikt. Deze zitten niet achter de aardlekschakelaar van de woning.

Ik heb dit wel eens in het achterhoofd gehad kwa vermogen incl teruglevering panelen, maar met de berekening zou ik met alleen piek vermogens indien mogelijk net 41A over de hoofdschakelaar kunnen krijgen. Dit is in de 3 jaar dat ik er woon nog niet voorgekomen, En anders zou deze hoofdschakelaar idd aangepast moeten worden.
De stroom zal niet over de hoofdschakelaar lopen, als je hoofdzekeringen 3x25A zijn zal dat de stroom maximaal door de drie fases zijn. Alleen de nul stroom door de hoofdschakelaar kan dan hoger zijn. Bijvoorbeeld doordat je op één fase 20A levert en de andere fases volledig belast. Dan krijg je een te hoge stroom door de nul.

Ik zou het overigens gelijk goed doen. Als je het niet gelijk doet vergeet je het na een tijdje als je eens meer zware apparaten aansluit. Kans is idd niet groot dat het mis gaat, maar is wel degeljik aanwezig en dan heb je een groepenkast brand als het tegenzit.

  • mitsumark
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
bjusterbaarlik schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 14:06:
@mitsumark Die Emat aardlekautomaat wat zit daar achter? Deze is namelijk niet geschikt voor een apparaat dat stroom kan leveren zoals een accu of omvormer.
Zitten zonnepanelen achter, zo gemaakt door de installateur, is al 10 jaar onveilig...
Heb het me een paar weken geleden ook laten vertellen, bedankt voor de oplettendheid, ik bestel de juiste gelijk mee.
(alles duurt langer dan gewenst)
mitsumark schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 15:35:
[...]
Dan moet ik ook wel een tang kopen.
Ik zat te denken aan zo'n setje: https://www.sandervunderi...sbeveiliging-4-polig.html
1 draad van hoofdschakelaar naar kamrail, ander naar direct naar laadpaal automaat.
Het is nu 4mm2, maar 6mm2 kan dan ook wel?
Mijn shoppinglist in jou geval zou zijn:
3F+N Kamrail 3 modules voor verbinden van de hoofdschakelaar met de aardlekschakelaars
2x 6mm2 aansluitdraden van 265mm zwart 2x fase vanaf HS/Aardlekschakelaars naar je aardlekautomaat links boven
1x 6mm2 aansluitdraden van 265mm/185mm zwart 1x fase vanaf je HS/Aardlekschakelaars naar je aardlekautomatEN links boven (de 3F + de 1F)
1x 6mm2 aansluitdraden van 265mm/185mm blauw idem met bovenstaande maar dan voor de nul
6x 6mm2 aansluitdraad zwart 175mm afgaande fases vanaf je aardlekschakelaars naar de eindgroepen
2x 6mm2 aansluitdraad blauw 175mm idem met hierboven maar dan voor de nul
1x C20 30mA aardlekautomaat 1 module breed ter vervanging van je Emat gevalletje

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • mitsumark
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
Annuk schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 14:47:
[...]


Is wel even iets meer werk, maar ik zou een kamrail bovenop de hoofdschakelaar plaatsen en de 3F+N aardlekschakelaars, en dan vanuit de onderkant van de aardlekschakelaars naar je automaten bovenin.
Dan kan je bij in de klem aan de bovenkant van de aardlekschakelaars de draden steken naar de andere 3F+N alamat.
P.S hoe de fuck een B32 Alamat? Lijkt me wel heel extreem voor een laadpaal

[Edit]
dan heb je dus vanaf de bovenkant HS + de 2 aardlekschakelaars 3x3F+N waar je kunt "aftakken" zonder dubbele hulzen oid te hoeven gebruiken.
Is wel een wat ingrijpender oplossing, wel mooier inderdaad. Ik weet niet of ik het de moeite waard vindt, het valt me bij elkaar nog niet mee, alleen het boren al..
Is deze oplossing ook veiliger dan hierboven gelinkte "uitbreidingsset"?

Ik wilde incl zonnestroom zo snel mogelijk kunnen laden, 1 auto ondersteunt 1x32A, andere auto 3x16A.
Via P1 loadbalancing en instellingen laadpaal zal ik ervoor zorgen dat ik de 3x25A aansluiting niet overbelast.

[ Voor 4% gewijzigd door mitsumark op 06-03-2026 15:59 ]

mitsumark schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 15:54:
[...]

Is wel een wat ingrijpender oplossing, wel mooier inderdaad. Ik weet niet of ik het de moeite waard vindt, het valt me bij elkaar nog niet mee, alleen het boren al..
Is deze oplossing ook veiliger dan hierboven gelinkte "uitbreidingsset"?

Ik wilde incl zonnestroom zo snel mogelijk kunnen laden, 1 auto ondersteunt 1x32A, andere auto 3x16A.
Hoe bedoel je de moeite waard vinden?
Om het in 1x wat netter en strakker te maken? Kost je nu eenmalig €26 ongeveer + verzendkosten, en kan je alles zo kant en klaar aansluiten als je m'n shoppinglist volgt ;)

En wat voor probleem heb je met boren? Voor je kabel voor je laadpaal?
Goed gereedschap + goede boren doen wonderen :+

Ik snap je gedachte, maar lijkt me niet heel ideaal, tenzij je alles heel goed kunt afregelen m.b.t. laden op zonnestroom op 1F maar met beetje pech knappen je hoofdzekeringen als het niet goed is afgeregeld, zou die lader echt op max 16A afknijpen (uitgaande van 1 lader voor beide autos).

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • mitsumark
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
Annuk schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 15:59:
Hoe bedoel je de moeite waard vinden?
Om het in 1x wat netter en strakker te maken? Kost je nu eenmalig €26 ongeveer + verzendkosten, en kan je alles zo kant en klaar aansluiten als je m'n shoppinglist volgt ;)
Ja, vooral de uren, een professional doet dit in 3 uurtjes, ik ben er al 6 uur mee bezig en moet de helft nog :+
De 26 euro is het probleem niet, 400 euro installatie kosten vond ik wel veel, maar achteraf gezien.. Ben nu ook 200 euro + 8 uur kwijt.
HEEL erg bedankt voor de boodschappenlijst in ieder geval.
En wat voor probleem heb je met boren? Voor je kabel voor je laadpaal?
Goed gereedschap + goede boren doen wonderen :+
Vooral m'n machine was ondergeschikt, en de afstand en diameter werkte niet mee, maar het gat zit erin, en PVC buis met 6mm2 YMVK en netwerk kabel zitten er doorheen d:)b

/ lief dagboek
Ik snap je gedachte, maar lijkt me niet heel ideaal, tenzij je alles heel goed kunt afregelen m.b.t. laden op zonnestroom op 1F maar met beetje pech knappen je hoofdzekeringen als het niet goed is afgeregeld, zou die lader echt op max 16A afknijpen (uitgaande van 1 lader voor beide autos).
Dat afregelen moet goed lukken via P1 DSMR5.5.
De fase die ik ga gebruiken voor >16A laden sluit ik alleen m'n zonnepanelen op aan, verder geen andere verbruikers, dat moet ik ook nog wel "even" doen.
De oude granny ga ik ook niet meer/tegelijk gebruiken.
mitsumark schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 16:08:
[...]

Ja, vooral de uren, een professional doet dit in 3 uurtjes, ik ben er al 6 uur mee bezig en moet de helft nog :+
De 26 euro is het probleem niet, 400 euro installatie kosten vond ik wel veel, maar achteraf gezien.. Ben nu ook 200 euro + 8 uur kwijt.
HEEL erg bedankt voor de boodschappenlijst in ieder geval.
Dit kan je in principe ombouwen in een ruim uur met deze spullen mits je alles klaar hebt liggen.
[...]
Vooral m'n machine was ondergeschikt, en de afstand en diameter werkte niet mee, maar het gat zit erin, en PVC buis met 6mm2 YMVK en netwerk kabel zitten er doorheen d:)b

/ lief dagboek


[...]
Dat afregelen moet goed lukken via P1 DSMR5.5.
De fase die ik ga gebruiken voor >16A laden sluit ik alleen m'n zonnepanelen op aan, verder geen andere verbruikers, dat moet ik ook nog wel "even" doen.
De oude granny ga ik ook niet meer/tegelijk gebruiken.
Oke, hoop voor je dat dit allemaal goed gaat en dat niet de netbeheerder met regelmaat bij je op de stoep komt te staan, gaat ook flink in de papieren lopen en met pech gebeurt dit dan een>3e keer op vrijdag eind van de middag, dan ben je maandagmorgen om 8u hopelijk de eerste.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • AR34
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 21:42
Vandaag de eerste onderdelen gekregen voor de ombouw van de groepenkast. Heb even alles uitgepakt, nagelopen en gekeken hoe alles het beste zou passen. Maar wat voornamelijk opviel is dat 10mm2 geen 10mm2 lijkt te zijn. Mogelijk heb ik gewoon de verkeerde verwachtingen, maar in principe lijkt het concept van breedte x dikte = xx mm2 me vrij helder. Ik heb deze OEM kam en deze ABB kam. De OEM is 3,9x1,3mm = 5mm2 en de ABB is 4,1x1,05mm = 4,3mm2. Zie ik hier iets over het hoofd?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nE3KH48UxpNf4NAJ-5LLUk3jErk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LLCeH4ScHMYU2OnPbwLYFhvA.jpg?f=fotoalbum_large
AR34 schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 17:10:
Vandaag de eerste onderdelen gekregen voor de ombouw van de groepenkast. Heb even alles uitgepakt, nagelopen en gekeken hoe alles het beste zou passen. Maar wat voornamelijk opviel is dat 10mm2 geen 10mm2 lijkt te zijn. Mogelijk heb ik gewoon de verkeerde verwachtingen, maar in principe lijkt het concept van breedte x dikte = xx mm2 me vrij helder. Ik heb deze OEM kam en deze ABB kam. De OEM is 3,9x1,3mm = 5mm2 en de ABB is 4,1x1,05mm = 4,3mm2. Zie ik hier iets over het hoofd?

[Afbeelding]
Heb me er eigenlijk nooit zo in verdiept met de kamrails, maar schat eigenlijk in dat het meer om de koperenstrip die in de afscherming zit gaat, de pinnen zullen dus rond de 4 a 5qmm zitten, maar de strip zelf zal als goed is meer rondom de 10qmm zitten.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • AR34
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 21:42
Annuk schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 17:17:
[...]


Heb me er eigenlijk nooit zo in verdiept met de kamrails, maar schat eigenlijk in dat het meer om de koperenstrip die in de afscherming zit gaat, de pinnen zullen dus rond de 4 a 5qmm zitten, maar de strip zelf zal als goed is meer rondom de 10qmm zitten.
Heb de strips zelf even nagemeten, en die zijn inderdaad 8x1,3 voor de OEM en 10x1,05 voor de ABB. Maar de rail zelf is niet hetgeen dat verbinding maakt met de componenten, dus het lijkt me alsnog gewoon een raar verhaal. Heb uit interesse ook nog even een 2,5mm2 en 1,5mm2 VD draad gemeten, en die komen op 2,25 en 1,4 mm2 uit.

[ Voor 5% gewijzigd door AR34 op 07-03-2026 20:53 ]

AR34 schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 17:51:
[...]


Heb de strips zelf even nagemeten, en die zijn inderdaad 8x1,3 voor de OEM en 10x1,05 voor de ABB. Maar de rail zelf is niet hetgeen dat verbinding maakt met de componenten, dus het lijkt me alsnog gewoon een raar verhaal. Heb uit interesse ook nog even een 2,5mm2 en 1,5mm2 VD draad gemeten, en die komen op 2,25 en 1,4 mm2 uit. Dus zo'n 10% minder dan de maatvoering, maar niet zo schokkend als 60% minder.
Nee maar de hoofdstroom gaat wel via de strip naar de verdelingspunten.
Even omgedraaid he, als de pinnen 10qmm zouden zijn en onderling verbonden met 2,5qmm zou je beter vinden? ;)

Het gaat in mijn optiek juist om waar de meeste stroom zou kunnen lopen en dat is over de rail zelf, je automaten begrenzen zichzelf op 16A (normaal gesproken), maar je rail gaat wel max 4x16A (of mogelijk nog meer bij aardlekautomaten) over en dat gaat niet over elke contact-pen, want die zijn in principe begrensd.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!

Annuk schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 18:21:
[...]

Nee maar de hoofdstroom gaat wel via de strip naar de verdelingspunten.
Euh en hoe komt de stroom in de kamrail?

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+

Xander schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 18:27:
[...]


Euh en hoe komt de stroom in de kamrail?
Daar heb je inderdaad een punt die ik even over het hoofd heb gezien 8)7
Dat gaat inderdaad veelal via die pennen.

Begin mezelf nu wel af te vragen hoeveel verschil er zit tussen de 10qmm kamrails en de 16qmm kamrails, rail zal dikker zijn maar de contactpennen.

Anderzijds nu even hardop denkend, hoe dik is de koppeling in wago's bij de max rated current of b.v. rijgklemmen

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • AR34
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 21:42
Annuk schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 18:21:
[...]
Even omgedraaid he, als de pinnen 10qmm zouden zijn en onderling verbonden met 2,5qmm zou je beter vinden? ;)
Dat niet, maar het gaat me om het principe. Als ze 10mm2 neerzetten moet het mijns inziens ook 10mm2 zijn.
Het gaat in mijn optiek juist om waar de meeste stroom zou kunnen lopen en dat is over de rail zelf, je automaten begrenzen zichzelf op 16A (normaal gesproken), maar je rail gaat wel max 4x16A (of mogelijk nog meer bij aardlekautomaten) over en dat gaat niet over elke contact-pen, want die zijn in principe begrensd.
Dat klopt, in het geval van automaten op de rail. Maar de kams worden ook ingezet van hoofdschakelaar naar naastgelegen alamats/OSB/etc.
Annuk schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 18:35:
[...]

Begin mezelf nu wel af te vragen hoeveel verschil er zit tussen de 10qmm kamrails en de 16qmm kamrails, rail zal dikker zijn maar de contactpennen.
Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Zal maandag eens bellen naar Sandervunderink. Ik ga in ieder geval wel de 10mm2 hoofd kamrail vervangen voor een 16mm2 versie.

[ Voor 21% gewijzigd door AR34 op 06-03-2026 18:47 ]


  • nico_09
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 21:31
Heb deze kamrail ook in de offerte laten opnemen ABB 3-fase kamrail 10mm2 voor 12 aardlekautomaten DS301C 1P+N 18mm PSc 3/24/10 N,

Neem aan dat hier wel overna is gedacht qua mm3
surcharge schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 10:05:
Onze PV-installatie heeft 3 strengen met ieder ca 10 kW 960 volt en nog wat extra vereisten door de verzekering omdat het in een schuur zit waar knaagdieren voor kunnen komen.

Liever zit ik er niet aan dus. Ik vind 230v AC niet zo heel erg om mee te spelen, maar 960v DC is andere koek.

Even een saaie calculator gepakt. ( https://www.rapidtables.c...tage-drop-calculator.html )
35 meter met diameter 4,51mm (16mm²) geeft 2,3 volt. Dus over 105 meter 6,9 volt. Als ik 120 meter reken, 7,8 volt.
70 meter met diameter 3,57mm (10mm²) geeft 7,3 volt, dus 9,6 volt samen.
70 meter met diameter 2,76mm (6mm²) geeft 12,2 volt, dus 14,5 volt samen.

Bij wat ik gemeten heb zit ik op iets van 9 volt verlies bij 30A, dus ca 11v bij 35A. De geschatte afstanden zullen wel niet helemaal kloppen. Dus aan de zijde van netbeheerder mag het nu 242 volt zijn bij volle teruglevering om geen problemen te veroorzaken. Met vervanging naar 16mm², 245 volt.

Op dit moment krijg ik al 245 volt bij de netbeheerder bij 30A terugleveren, dus het gaat helaas niet dé oplossing zijn.
Ik vermoed dat ik beter het teveel in de auto stop, of de omvormer afknijp. Ik ben nog aan het uitzoeken of ik het dan uiteindelijk weer uit de auto kan trekken voor eigen verbruik of teruglevering in de donkere uurtjes.
Je kan nog iets doen; maar dan moet je goed weten wat je doet. Je kunt simpel met een trafo die maximaal het spanningsverlies van de kabel compenseert je omvormer een lagere spanning laten zien...

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.

Krissiejj schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 13:43:
Zo de laatste dingen voor de zomervakantie gereed gemaakt met onze meterkast.

- Keerschakelaar gemaakt voor mogelijk wisseling tussen netstroom en/of aggregaat bij eventueel stroomuitval.
- Alamat groep voor buitenverlichting, Deze is als reserve want de huidige kabel zit half op de woongedeelte en dat willen we niet(moet nog uitgezocht/aangepast worden in de toekomst)
- Ruimte gemaakt voor krachtgroep voor mogelijk andere warmtepomp.
- er was een 3x2,5 kabel naar mijn enphase gateway gemaakt (dat was toen prima) maar deze is vervangen voor 5x2,5 voor mogelijke toekomstige accu.
-alles wat netter gemaakt en ruimte creëren.

[Afbeelding]
Ik zie 2 problemen; geen rem-automaat en een kookgroep in plaats van een krachtgroep.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • mitsumark
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
Mag het ook een B karakteristiek of 16A variant zijn, volgens mij kan zelfs B met 16A, er zit voor 14A aan zonnepanelen achter.
Op zolder in de PV verdeler zit wel een C 16A, dus dan niet/minder selectief. Die kan ik natuurlijk ook vervangen, maar dan is het weer niet goedkoper :P
De C met 20A is overdreven duur... Wordt weinig gebruikt denk.

  • mitsumark
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
Annuk schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 16:14:

Oke, hoop voor je dat dit allemaal goed gaat en dat niet de netbeheerder met regelmaat bij je op de stoep komt te staan, gaat ook flink in de papieren lopen en met pech gebeurt dit dan een>3e keer op vrijdag eind van de middag, dan ben je maandagmorgen om 8u hopelijk de eerste.
Dat zal wel meevallen, load balancing schijnt goed te werken, een tijdje wat meer dan 25A is doorgaans ook geen probleem. Daarnaast zijn het geen smeltzekeringen dus kan ze zonder netbeheerder gewoon weer omflippen en de instellingen veiliger zetten.

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Annuk schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 14:52:
[...]


Persoonlijk had ik hier de reguliere hoofdschakelaar uit gehaald, zorgt mogelijk voor meer verwarring in deze. En zolang je geen aggregaat hebt aangesloten op je invoedings wcd ben je alsnog gewoon spanningsloos als je de omschakelaar omgooit.

[Edit]
Let wel op met je PV installatie dat je die afschakeld als je een aggregaat aansluit anders gaat je aggregaat kadoek als die geen loadbanks heeft.
Misschien bedoel je dat met je eerste zin, maar deze SFT440 heeft 1-0-2 waarbij de schakelaar in de middelste stand volledig uitgeschakeld is.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente

mitsumark schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 20:40:
[...]

Mag het ook een B karakteristiek of 16A variant zijn, volgens mij kan zelfs B met 16A, er zit voor 14A aan zonnepanelen achter.
Op zolder in de PV verdeler zit wel een C 16A, dus dan niet/minder selectief. Die kan ik natuurlijk ook vervangen, maar dan is het weer niet goedkoper :P
De C met 20A is overdreven duur... Wordt weinig gebruikt denk.
Van mij wel, maar ging even uit van de waardes die er nu ook in zitten, en inderdaad een C20 is minder regulier dus al snel iets duurder.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!

True schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 20:57:
[...]


Misschien bedoel je dat met je eerste zin, maar deze SFT440 heeft 1-0-2 waarbij de schakelaar in de middelste stand volledig uitgeschakeld is.
Dat weet ik inderdaad dat midden stand uit is, maar zolang er geen aggregaat aangesloten is (of draaiende is) is de 2 stand ook uit ;)
En zolang er geen off-grid installatie verder in huis hangt met accu's etc is stand 2 ook niet per definitie gevaarlijk.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!

AR34 schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 17:51:
[...]
Heb uit interesse ook nog even een 2,5mm2 en 1,5mm2 VD draad gemeten, en die komen op 2,25 en 1,4 mm2 uit. Dus zo'n 10% minder dan de maatvoering, maar niet zo schokkend als 60% minder.
Die 2,5 mm² en dergelijke zijn nominale kerndoorsnedes. Dat geeft een bepaalde geleiding, uitgaande van een bepaalde zuiverheid koperheid bij die daadwerkelijke doorsnede. Maar als het koper zuiverder is, dan kan (en zal, want duur) de werkelijke doorsnede kleiner zijn dan de nominale doorsnede. De definitie in IEC 60228 gaat uit van een maximum diameter en een maximum weerstand, maar er is geen minimum diameter (al wordt die van nature bepaald door de soortelijke weerstand van zuiver koper).

Dat is ook irritant bij adereindhulzen op bedrading van A-merken, die een hoge kwaliteit koper gebruiken. Soms moet je de tang dan anders afstellen om een krimp te krijgen die je er niet zo weer vanaf kan trekken, terwijl diezelfde tang met dezelfde adereindhulzen prima klemt op een andere draad van gelijke nominale doorsnede. Ik heb dat eens meegemaakt (met een Knipex krimptang die niet van mij is) en de draden met nauwkeurige apparatuur gemeten; ondanks het verschil in doorsnede was de weerstand van een meter draad praktisch gelijk.

  • AR34
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 21:42
Juerd schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 01:49:
[...]


Die 2,5 mm² en dergelijke zijn nominale kerndoorsnedes. Dat geeft een bepaalde geleiding, uitgaande van een bepaalde zuiverheid koperheid bij die daadwerkelijke doorsnede. Maar als het koper zuiverder is, dan kan (en zal, want duur) de werkelijke doorsnede kleiner zijn dan de nominale doorsnede. De definitie in IEC 60228 gaat uit van een maximum diameter en een maximum weerstand, maar er is geen minimum diameter (al wordt die van nature bepaald door de soortelijke weerstand van zuiver koper).

Dat is ook irritant bij adereindhulzen op bedrading van A-merken, die een hoge kwaliteit koper gebruiken. Soms moet je de tang dan anders afstellen om een krimp te krijgen die je er niet zo weer vanaf kan trekken, terwijl diezelfde tang met dezelfde adereindhulzen prima klemt op een andere draad van gelijke nominale doorsnede. Ik heb dat eens meegemaakt (met een Knipex krimptang die niet van mij is) en de draden met nauwkeurige apparatuur gemeten; ondanks het verschil in doorsnede was de weerstand van een meter draad praktisch gelijk.
Het lijkt me vrij logisch dat materiaal kwaliteit invloed heeft, maar hoeveel zou die invloed maximaal zijn? 5 tot 10%? Heb net even in mijn huidige groepenkast gekeken waar kamrails van Hager zijn gebruikt. Die geven aan 6mm2 te zijn, en elke pin is 3x2mm, dus dat klopt precies, en dit is >20 jaar oud. Deze oude 6mm2 kam heeft dus 50% meer oppervlakte dan een hagelnieuwe 10mm2.

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 21:40
De pin van een kamrail heeft een heel groot contactoppervlak en is al verbonden vanaf de basis. Bovendien is warmte de vijand, dat kan heel makkelijk dissiperen over het deel wat wel 10mm2 is.

[ Voor 4% gewijzigd door P5ycho op 07-03-2026 10:55 ]

12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 20:43
onetime schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 20:03:
[...]

Ik zie 2 problemen; geen rem-automaat en een kookgroep in plaats van een krachtgroep.
wat zou een probleem moeten zijn mbt 1 fase of 3 fase kookgroep.

Intergas Extreme 36 Hybride Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.


  • MeTooPV
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 17:15
Bij 1 fase heb je een 1x35A aansluiting, bij 3 fase 3x25A.
Pas je bij 3 fase een 1 fase kookgroep toe dan is de kookgroep op 2x16A =32A afgezekerd terwijl de fase maximaal 25A kan leveren.

  • FredvZ
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 21:07
Die 10mm2 betekent in dit geval dat het de maximale stroom die de kamrail aan kan gelijk is aan die van een draad met 10mm2.

Spel en typfouten voorbehouden


  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 23:25
AR34 schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 08:54:
[...]


Het lijkt me vrij logisch dat materiaal kwaliteit invloed heeft, maar hoeveel zou die invloed maximaal zijn? 5 tot 10%? Heb net even in mijn huidige groepenkast gekeken waar kamrails van Hager zijn gebruikt. Die geven aan 6mm2 te zijn, en elke pin is 3x2mm, dus dat klopt precies, en dit is >20 jaar oud. Deze oude 6mm2 kam heeft dus 50% meer oppervlakte dan een hagelnieuwe 10mm2.
krimpflatie zou ik zeggen. :)
AR34 schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 08:54:
[...]


Het lijkt me vrij logisch dat materiaal kwaliteit invloed heeft, maar hoeveel zou die invloed maximaal zijn? 5 tot 10%? Heb net even in mijn huidige groepenkast gekeken waar kamrails van Hager zijn gebruikt. Die geven aan 6mm2 te zijn, en elke pin is 3x2mm, dus dat klopt precies, en dit is >20 jaar oud. Deze oude 6mm2 kam heeft dus 50% meer oppervlakte dan een hagelnieuwe 10mm2.
Vroeger werd alles ruim(er) bemeten omdat het sws (ook relatief) veel minder kosten. Nu gaat men eerder op de (onder) grenzen zitten wat nodig is.
Kijk alleen al naar mengverhouding beton of wapeningstaal, en inderdaad ook (over bemeten) koper.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • DavidZH
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 08-03 10:35
MeTooPV schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 11:40:
Bij 1 fase heb je een 1x35A aansluiting, bij 3 fase 3x25A.
Pas je bij 3 fase een 1 fase kookgroep toe dan is de kookgroep op 2x16A =32A afgezekerd terwijl de fase maximaal 25A kan leveren.
Een kookgroep (= 2 gekoppelde 1P+N automaten) kun je ook prima op 2 fasen aansluiten wat ook nog eens gunstiger is, want de nulstroom wordt een stuk lager door de 120 graden faseverschuiving. Voor een ervoor geschikte 7kW kookplaat is dit een goed werkbare oplossing. Zal er verder niet over uitweiden hier. Er is een topic volgeschreven over dit onderwerp.

  • AR34
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 21:42
FredvZ schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 11:46:
Die 10mm2 betekent in dit geval dat het de maximale stroom die de kamrail aan kan gelijk is aan die van een draad met 10mm2.
Op basis waarvan zou die gelijkwaardigheid dan moeten gelden? Een kortere afstand?
Annuk schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 18:07:
[...]
Vroeger werd alles ruim(er) bemeten omdat het sws (ook relatief) veel minder kosten. Nu gaat men eerder op de (onder) grenzen zitten wat nodig is.
Kijk alleen al naar mengverhouding beton of wapeningstaal, en inderdaad ook (over bemeten) koper.
Dat zal dan wel meespelen inderdaad. Hoewel ik dit eerder enkel bij B-merken zou verwachten, en niet bij ABB. Zeker gezien het verschil niet bv. 8 vs 10mm2 is maar 4 vs 10mm2.
@AR34 Ik weet niet helemaal zeker of ik dit goed begrijp, maar voor zover ik me kan herinneren en kan beredeneren is het volume koper in de klem ondergeschikt aan het oppervlak dat daadwerkelijk tegen de geleider van het component aan geklemd wordt, omdat relatief de meeste warmteontwikkeling door de overgangsweerstand zal worden veroorzaakt en niet door de weerstand van het koper zelf. De overgangsweerstand is wel klein, maar heeft een "draadlengte" van nul (nou ja, 'n paar micrometer misschien). Die warmte moet dus sowieso door de geleider worden afgevoerd.

Een platte 3,8 mm brede stift is veel beter dan een ronde draad. Een ronde 10 mm² draad zal (na vervorming door het aandraaien met een hoog moment) vlakken hebben van misschien zo'n 1,5 mm breed. Dat geeft met een lengte van 12 mm een schijnbaar contactoppervlak van respectievelijk 3,8 mm × 12 mm = 45,6 mm² en 1,5 mm × 12 mm = 18 mm².

Het feitelijke contactoppervlak zal veel kleiner zijn omdat de vlakken niet perfect glad en schoon zijn (zie animatie), en waarschijnlijk zeer significant kleiner zijn dan 10 mm² in het geval van de draad. Het heeft denk ik vanwege de korte lengte en de geweldige thermische verbinding met een heatsink (het doorlopende deel van de kamrail) weinig zin de stift een heel veel grotere doorsnede te geven dan het contactoppervlak. De 3-voudige breedte geeft de stift bovendien vast een enorme marge om dunner te kunnen zijn voordat het dezelfde warmteontwikkeling zou geven. Dat de stift niet al te dik wordt gemaakt lijkt me gewenst, want hoe dikker de kamrail, hoe minder ruimte je overhebt voor een draad in dezelfde klem. Het is al best lastig om dikke draden met adereindhuls in een kleine klem te krijgen.

Ik neem aan (want ik heb geen kamrail bij de hand) dat de doorgaande verbinding van een kamrail wel dicht in de buurt van z'n nominale doorsnede zal komen.

[ Voor 8% gewijzigd door Juerd op 07-03-2026 20:55 ]


  • pietje63
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 23:16

pietje63

RTFM

Excuses als het huiskamer gehalte van deze post te hoog is, maar als actief volger van dit topic wil ik toch even mijn persoonlijke overwinning delen

- 5 jaar geleden huis gekocht van oude bewoners
- niet stil gestaan bij techniek van de deurbel.
- diverse gekke kabels uit muren verwijderd (leek op telefoon kabel)
- bel bleef het gewoon doen, intercom functie nooit gebruikt
- 2 jaar terug stroom stroming (wsl zwevende nul door professional die meterkast verving) en bel trafo defect
- toen wat meer moeten verdiepen in wat we hadden. Complex systeem met vroeger op meerdere plekken “telefoon” (woonkamer, zolder) voor intercom
- kabels erg onoverzichtelijk (kleuren verbonden met andere kleuren)

Fase 1: nieuwe transformator met alleen de nodige wisselstroom. Gelukkig bleef bel werken. Oude transformator was nog wel doorgelust. Nieuwe (abb) zat in meterkast en n in stopcontact want gezien ervaring en lopende schade claim durfde ik zelf niets aan te passen
Fase 2: intercom aan deur vervangen door drukker. Oude apparaat verwijderen en vervangen door messing drukker. kon alleen met grof geweld, maar kreeg toen wel al beter inzicht in gebruikte kleuren
Fase 3a: bij plaatsen laadpaal kop koffie techniek om abb trafo in meterkast aan te laten sluiten
Fase 3B: opruimen. Oude transformator verwijderd. Gvd deed het niet meer, tot doorlussen twee kleuren (wit groen) die verder totaal niet relevant leken (maar wel samen in transformator zaten)
Fase 3c: kabel voor kabel meten, verwijderen, opruimen. Nu weet ik welke kabel wat doet (en heb ik alles los dat in mijn eenvoudige setup geen functie heeft). Doorgeluste kabel (3B) snap ik nog niet helemaal, maar ging wsl via zolder terug waardoor rood verbonden werd (oid)

Blij dat ik mijn huis weer snap :). Hieronder links aansluitschema (vergelijkbaar van internet ) en rechts overzicht kabels

Ik twijfel nu nog om te proberen de kabel naar boven te gebruiken voor trekken cat6, maar gezien hoeveelheid flex buis die ik al heb gezien acht ik kans op succes beperkt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HrlzdCxENbfnGIF-ip_La8wFEfs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KSs1XElQZgwq3V5tD6vQm7Xz.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9cjHcqjiq2RFU7GadLGF8jZFI9I=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cCPLw2vN8sZa8fZQI0CsjDWD.jpg?f=fotoalbum_tile

De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!

Krissiejj schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 11:21:
[...] wat zou een probleem moeten zijn mbt 1 fase of 3 fase kookgroep.
MeTooPV schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 11:40:
Bij 1 fase heb je een 1x35A aansluiting, bij 3 fase 3x25A.
Pas je bij 3 fase een 1 fase kookgroep toe dan is de kookgroep op 2x16A =32A afgezekerd terwijl de fase maximaal 25A kan leveren.
DavidZH schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 19:33:
[...] Een kookgroep (= 2 gekoppelde 1P+N automaten) kun je ook prima op 2 fasen aansluiten wat ook nog eens gunstiger is, want de nulstroom wordt een stuk lager door de 120 graden faseverschuiving. Voor een ervoor geschikte 7kW kookplaat is dit een goed werkbare oplossing. Zal er verder niet over uitweiden hier. Er is een topic volgeschreven over dit onderwerp.
In het genoemde topic staat uitgelegd waarom een 2x 16A kookgroep op 1fase,
in een 3x 25A groepenkast, NIET MAG.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Heb weer een 'leuke', 1x35A aansluiting met een aantal installatieautomaten op twee aardlekschakelaars. Daarbij ook een fornuisgroep op één van de twee aardlekschakelaars. Daarbij is er ook een EMAT line/load C25 aardlekautomaat aanwezig voor de invoerende omvormer (ik gok 400 Wp met 13 panelen dus 5200 Wp op een 5kW 1-fase omvormer (aanname maar ga ik nog bevestigen)).
Verzoek is om de installatieautomaten te vervangen voor aardlekautomaten daarbij wil ik de C25 vervangen voor een degelijke B25 aardlekautomaat.

Hoe ga ik de ALS van de fornuisgroep tegen de 35+25 beschermen?
Omdat er straks wat componenten over zijn (en er ruimte is in een tweede kast) dacht ik aan de volgende opstelling waar ik dus een 2e ALS over heb en ik ook enkele B16 installatieautomaten over heb.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BhBqrUQCJeRWx5VDEH_MAaRWUfE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/szoV2pvjRtHKFEwRyRjuUL7e.png?f=fotoalbum_large

Is er een makkelijkere manier?
Een alternatief: https://www.sandervunderi...ardlekautomaat-2p-2n.html is weer €75 uitgeven aan een component die er mogelijk met 1-3 jaar weer uitgaat als de woning over gaat naar 3-fasen en/of er een andere inductieplaat in komt - even los of die groep wel zou werken, dat weet ik zo snel niet.
Alternatief #2: https://www.sandervunderi...16-ds-203nc-b16-0-03.html maar ik weet niet of een 3P+N gaat werken en ook deze is €105 wel een toekomstbestendige keuze, meer dan die hiervoor.
Alternatief #3: https://www.sandervunderi...tieautomaat-1p-n-b32.html (of https://www.sandervunderi...32a-c-karakteristiek.html) (B32 installatieautomaat) voor de ALS (dus tussen 35A+25A en ALS) en dat is dan ook de enige ALS dan wordt het deze opstelling:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-feiDG2RVgz_KrJEjetOWcId9_0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/QWocwOizILzyFKtllQHPkKIc.png?f=fotoalbum_large

Zie ik wat over het hoofd of maak ik nog een denkfout?

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente

True schreef op zondag 8 maart 2026 @ 00:40:
Verzoek is om de installatieautomaten te vervangen voor aardlekautomaten daarbij wil ik de C25 vervangen voor een degelijke B25 aardlekautomaat.

Hoe ga ik de ALS van de fornuisgroep tegen de 35+25 beschermen?
Tegen welk risico wil je beschermen? Achter die (40A?) aardlekschakelaar zit straks alleen een 2x16A fornuisgroep? Dan kan er al niet méér dan 2x16A=32A door de aardlekschakelaar lopen.
Is er een makkelijkere manier? Een alternatief: https://www.sandervunderi...ardlekautomaat-2p-2n.html is weer €75 uitgeven aan een component die er mogelijk met 1-3 jaar weer uitgaat de woning over gaat naar 3-fasen en/of er een andere inductieplaat in komt - even los of die groep wel zou werken, dat weet ik zo snel niet.
Kan de kookplaat überhaupt op meer dan 2 fasen worden aangesloten? Anders kun je deze optie toch ook prima gebruiken met een 3-fasen aansluiting? Dan sluit je het ding gewoon op 2 verschillende fases aan.

Aangenomen dat je voor de andere groepen ook DS301C aardlekautomaten gaat gebruiken kun je het alvast netjes installeren op een kamrail zoals deze. Voor nu 3x dezelfde fase aansluiten en straks pas je het simpel aan.
Alternatief #2: https://www.sandervunderi...16-ds-203nc-b16-0-03.html maar ik weet niet of een 3P+N gaat werken en ook deze is €105 wel een toekomstbestendige keuze, meer dan die hiervoor.
Volgens mij kan dat prima als je de 2e nul op L2 of L3 aansluit. Ik weet niet zeker of de testknop werkt bij 230V (deze zit tussen L2 en L3 dus krijgt normaal 400V) maar dat heeft iemand ongetwijfeld al eens uitgetest. :P

Maar dan moet je de boel wel weer ombouwen als je naar een echte 3 fase aansluiting wilt. Inclusief de aansluiting op de kookplaat.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+

Xander schreef op zondag 8 maart 2026 @ 01:04:
[...]

Volgens mij kan dat prima als je de 2e nul op L2 of L3 aansluit. Ik weet niet zeker of de testknop werkt bij 230V (deze zit tussen L2 en L3 dus krijgt normaal 400V) maar dat heeft iemand ongetwijfeld al eens uitgetest. :P

Maar dan moet je de boel wel weer ombouwen als je naar een echte 3 fase aansluiting wilt. Inclusief de aansluiting op de kookplaat.
Pin me er even niet op vast, maar ligt me van bij dat of in dit topic of in het kookplaat topic werd aangegeven dan bij de ABB's je de fases op 1 & 3 moest verbinden en de nullen op 2 & 4 (vanaf linkerkant alamat gezien) om de werking op 1F (tijdelijk) te waarborgen waarbij de testknop ook werkte.
@True wel direct zorgen dat je de boel ook meebestelt voor de ombouw naar 3F.
Persoonlijk ook een mooie en makkelijke optie in de keuken voor dit is natuurlijk een aansluitdoos, ook makkelijk en snel om te bouwen van 1F naar 3F, en minder statisch en een perilex contact(doos) vind ik zelf.

[Edit]
@True of zsm ombouwen en direct een 3F aansluiting aanvragen ;) denk direct de mooiste oplossing.

[ Voor 4% gewijzigd door Annuk op 08-03-2026 10:38 ]

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • ditbenikecht
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 16:20
Heeft iemand een goede methode om 16mm2 fijnaderig snoer te verbinden en door te verbinden?
Helaas gaan wago klemmen maar tot 6mm2.
Ik heb al rijgklemmen gebruikt die het aan kunnen maar helaas zijn de brugjes daarvoor alleen per 50 of 100 te koop wat het een prijzige oplossing maakt voor een paar draden. Ook een doorverbindrail die geschikt zou zijn tot en met 16mm2 van Eaton en van Sander Vunderink passen niet met adereindhuls erop.
ditbenikecht schreef op zondag 8 maart 2026 @ 11:41:
Heeft iemand een goede methode om 16mm2 fijnaderig snoer te verbinden en door te verbinden?
Helaas gaan wago klemmen maar tot 6mm2.
Ik heb al rijgklemmen gebruikt die het aan kunnen maar helaas zijn de brugjes daarvoor alleen per 50 of 100 te koop wat het een prijzige oplossing maakt voor een paar draden. Ook een doorverbindrail die geschikt zou zijn tot en met 16mm2 van Eaton en van Sander Vunderink passen niet met adereindhuls erop.
Kijk eens even bij elektramat of reichelt, daar zijn doorverbind bruggen wel p.s. te krijgen tot zover ik weet(mogelijk wel afhankelijk van het merk van je rijgklemmen).
Vermoedelijk ben je duurder uit aan de verzendkosten dan aan de producten maar dan heb je het wel voor elkaar.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Xander schreef op zondag 8 maart 2026 @ 01:04:
[...]


Tegen welk risico wil je beschermen? Achter die (40A?) aardlekschakelaar zit straks alleen een 2x16A fornuisgroep? Dan kan er al niet méér dan 2x16A=32A door de aardlekschakelaar lopen.
Ik blijf dit lastig vinden, het idee is toch dat je de ALS die tot 40A werkt wil beveiligen dat er nooit meer dan 40A door de ALS kan lopen?
Is dit alleen een probleem als je meerdere installatieautomaten achter een ALS hebt zitten die samen meer dan 40A kunnen afnemen? Dus de standaard 4x 16A = 64A en invoeding van 1x35A + 25A (PV). In dit geval 2x 16A = 32A en beneden de ALS die geschikt is tot 40A?
[...]


Kan de kookplaat überhaupt op meer dan 2 fasen worden aangesloten? Anders kun je deze optie toch ook prima gebruiken met een 3-fasen aansluiting? Dan sluit je het ding gewoon op 2 verschillende fases aan.

Aangenomen dat je voor de andere groepen ook DS301C aardlekautomaten gaat gebruiken kun je het alvast netjes installeren op een kamrail zoals deze. Voor nu 3x dezelfde fase aansluiten en straks pas je het simpel aan.

[...]


Volgens mij kan dat prima als je de 2e nul op L2 of L3 aansluit. Ik weet niet zeker of de testknop werkt bij 230V (deze zit tussen L2 en L3 dus krijgt normaal 400V) maar dat heeft iemand ongetwijfeld al eens uitgetest. :P

Maar dan moet je de boel wel weer ombouwen als je naar een echte 3 fase aansluiting wilt. Inclusief de aansluiting op de kookplaat.
Ik denk dat dit op dit moment helemaal nog niet hoeft als het veilig kan zonder verdere investering. En die dubbele DS301C als fornuisgroep is prima, maar belemmerend als er ooit een 3-fase inductiekookplaat zou komen, dan is het ontzettend zonde van de investering nu namelijk.

Edit: die kamrail stond inderdaad al in het winkelwagentje.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • djluc
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 15:43
Welke Rijgklem heb je gebruikt die past?

Je hebt ook klem blokken:
https://www.sandervunderi...1_nDXbEAQYHSABEgJfafD_BwE

Passen vaak ook op een din rail

  • ditbenikecht
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 16:20
djluc schreef op zondag 8 maart 2026 @ 11:50:
Welke Rijgklem heb je gebruikt die past?

Je hebt ook klem blokken:
https://www.sandervunderi...1_nDXbEAQYHSABEgJfafD_BwE

Passen vaak ook op een din rail
Dit is precies het blok dat ik bedoel en dus niet past wanneer je adereindhulzen gebruikt, ondanks de vermelding. Ik heb er speciaal een 6 kant perstang voor gekocht omdat het al duidelijk niet paste met mijn bestaande vierkant pers tang, maar helaas past nog steeds niet.

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 21:04
ditbenikecht schreef op zondag 8 maart 2026 @ 11:41:
Heeft iemand een goede methode om 16mm2 fijnaderig snoer te verbinden en door te verbinden?
Helaas gaan wago klemmen maar tot 6mm2.
Ik heb al rijgklemmen gebruikt die het aan kunnen maar helaas zijn de brugjes daarvoor alleen per 50 of 100 te koop wat het een prijzige oplossing maakt voor een paar draden. Ook een doorverbindrail die geschikt zou zijn tot en met 16mm2 van Eaton en van Sander Vunderink passen niet met adereindhuls erop.
Afbeeldingslocatie: https://caas.phoenixcontact.com/caas/v1/stable/media/125890/full/b1500?format=jpg https://www.phoenixcontac...ix-6x10s-ns35a-bu-1082480 zonder aderhuls gebruiken

[ Voor 6% gewijzigd door habbekrats op 08-03-2026 12:16 ]

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


  • ditbenikecht
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 16:20
Annuk schreef op zondag 8 maart 2026 @ 11:46:
[...]


Kijk eens even bij elektramat of reichelt, daar zijn doorverbind bruggen wel p.s. te krijgen tot zover ik weet(mogelijk wel afhankelijk van het merk van je rijgklemmen).
Vermoedelijk ben je duurder uit aan de verzendkosten dan aan de producten maar dan heb je het wel voor elkaar.
Elektramat heb ik nare ervaring mee met het blijkt toch niet meer leverbaar per stuk en betreft een prijsfout. Bedankt voor de tip om nog eens naar de brugjes te zoeken, reichelt heeft ze inderdaad per stuk. Betreft de https://www.wago.com/nl/r...m/p/2016-1201#accessories

  • ditbenikecht
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 16:20
Lijkt perfect.

[ Voor 6% gewijzigd door ditbenikecht op 08-03-2026 12:19 ]

True schreef op zondag 8 maart 2026 @ 11:48:
[...]

Ik blijf dit lastig vinden, het idee is toch dat je de ALS die tot 40A werkt wil beveiligen dat er nooit meer dan 40A door de ALS kan lopen?
Klopt.
Is dit alleen een probleem als je meerdere installatieautomaten achter een ALS hebt zitten die samen meer dan 40A kunnen afnemen? Dus de standaard 4x 16A = 64A en invoeding van 1x35A + 25A (PV). In dit geval 2x 16A = 32A en beneden de ALS die geschikt is tot 40A?
Ja, welk scenario zie jij anders om met jouw plannen die aardlekschakelaar te overbelasten?

Er zijn meerdere manieren om overbelasting te voorkomen. Een voorbeveiliging is er daar één van, maar de afname begrenzen met installatieautomaten werkt ook.

Bijvoorbeeld ABB vermeldt op zijn aardlekschakelaars behalve de maximale nominaalstroom trouwens ook de maximale voorbeveiliging:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RDDhr9hWzyecT_92DUFH48veZSI=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/K0LqfbrIzq2y3G5gUmfhn7oZ.jpg?f=user_large

Die is (in dit geval) met 100A een stuk hoger dan de 40A nominaalstroom.
Ik denk dat dit op dit moment helemaal nog niet hoeft als het veilig kan zonder verdere investering. En die dubbele DS301C als fornuisgroep is prima, maar belemmerend als er ooit een 3-fase inductiekookplaat zou komen, dan is het ontzettend zonde van de investering nu namelijk.
Ontzettend zonde van de investering, of 2 mooie reservegroepen als je t.z.t. die brug er af trekt?

Vraag me trouwens niet waarom, maar die fornuisgroep is bij SV op het moment goedkoper dan de 2 losse aardlekautomaten. Ik zou er 6 bestellen als je 12 groepen nodig hebt... Of de kast samenstellen zoals je wilt en een mailtje naar SV doen of er iets met de prijs mogelijk is. ;)

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+

ditbenikecht schreef op zondag 8 maart 2026 @ 11:41:
Heeft iemand een goede methode om 16mm2 fijnaderig snoer te verbinden en door te verbinden?
Helaas gaan wago klemmen maar tot 6mm2.
Ik heb al rijgklemmen gebruikt die het aan kunnen maar helaas zijn de brugjes daarvoor alleen per 50 of 100 te koop wat het een prijzige oplossing maakt voor een paar draden. Ook een doorverbindrail die geschikt zou zijn tot en met 16mm2 van Eaton en van Sander Vunderink passen niet met adereindhuls erop.
Wat probeer je precies te bereiken?

Misschien kun je iets met zoiets of zoiets?

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • ditbenikecht
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 16:20
Xander schreef op zondag 8 maart 2026 @ 12:42:
[...]

Wat probeer je precies te bereiken?

Misschien kun je iets met zoiets of zoiets?
Een paar nullen van 16 doorverbinden en een paar aarde draden van 16. Die oplossing van jou is fysiek erg groot omdat er ook fases bij zitten, en er zijn maar 2 aansluitingen voor de 25mm.
ditbenikecht schreef op zondag 8 maart 2026 @ 12:53:
[...]

Een paar nullen van 16 doorverbinden en een paar aarde draden van 16. Die oplossing van jou is fysiek erg groot omdat er ook fases bij zitten, en er zijn maar 2 aansluitingen voor de 25mm.
Vandaar ook de vraag wat je precies wilt bereiken. ;) Meestal als je nul- en aardedraden wilt doorverbinden heb je ook fasedraden te verbinden. En meer dan 2x 16mm² in een groepenkast in de gemiddelde woning is ook wat bijzonder.

Als die PTFIX werkt voor wat je van plan bent is dat natuurlijk helemaal prima. Maar als je die 4 naast elkaar zou zetten en er vervolgens maar 2x16mm² in zou steken is het fysiek ook erg groot. ;)

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+

True schreef op zondag 8 maart 2026 @ 11:48:
[...]

Ik blijf dit lastig vinden, het idee is toch dat je de ALS die tot 40A werkt wil beveiligen dat er nooit meer dan 40A door de ALS kan lopen?
Is dit alleen een probleem als je meerdere installatieautomaten achter een ALS hebt zitten die samen meer dan 40A kunnen afnemen? Dus de standaard 4x 16A = 64A en invoeding van 1x35A + 25A (PV). In dit geval 2x 16A = 32A en beneden de ALS die geschikt is tot 40A?
Tis vrij logisch, er kan nooit meer stroom gaan lopen in dit geval dan de maximale vraag is, wat in dit geval 32A is.
Theoretisch kan je 2x20A automaten maximaal belasten op 1 aardlekschakelaar of 4x10A automaten.

In een "standaard" opstelling wordt er rekening gehouden met gelijktijdigheid en verdeling van de groepen over de aardlekschakelaars, daarom zet je in principe ook nooit 4 grote verbruikers op 1 aardlekschakelaar.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • surcharge
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 17:22
onetime schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 19:34:
[...]

Je kan nog iets doen; maar dan moet je goed weten wat je doet. Je kunt simpel met een trafo die maximaal het spanningsverlies van de kabel compenseert je omvormer een lagere spanning laten zien...
Klinkt interessant, de omvormer en schakelkast staan alleen aan de buitenkant van de schuur bevestigd, met temperaturen die vaak onder en rond nul zijn, dus ik wil alles het het liefst zo saai mogelijk houden.

Een low-tech oplossing is denk ik gewoon een tweede kabel aanleggen is van 40 meter en stroomverval zijn werk laten doen. Binnen 18 maanden zou de netbeheerder iets eraan moeten doen dus ben benieuwd. Daarna kijk ik wel weer.

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Xander schreef op zondag 8 maart 2026 @ 12:39:
[...]


Klopt.

[...]


Ja, welk scenario zie jij anders om met jouw plannen die aardlekschakelaar te overbelasten?
Nu -in tegenstelling tot gisteravond- na een paar koppen koffie en wat slaap: geen ;)
Er zijn meerdere manieren om overbelasting te voorkomen. Een voorbeveiliging is er daar één van, maar de afname begrenzen met installatieautomaten werkt ook.

Bijvoorbeeld ABB vermeldt op zijn aardlekschakelaars behalve de maximale nominaalstroom trouwens ook de maximale voorbeveiliging:
[Afbeelding]

Die is (in dit geval) met 100A een stuk hoger dan de 40A nominaalstroom.


[...]


Ontzettend zonde van de investering, of 2 mooie reservegroepen als je t.z.t. die brug er af trekt?

Vraag me trouwens niet waarom, maar die fornuisgroep is bij SV op het moment goedkoper dan de 2 losse aardlekautomaten. Ik zou er 6 bestellen als je 12 groepen nodig hebt... Of de kast samenstellen zoals je wilt en een mailtje naar SV doen of er iets met de prijs mogelijk is. ;)
Helder, bedankt!
Zelfde voor @Annuk, bedankt!
Enige is duidelijk afgeven dat als er ooit nog een WP of airco komt er geen installateur nog iets op die ALS er bij gaat plaatsen omdat dat niet veilig is met de 35A+25A.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente

True schreef op zondag 8 maart 2026 @ 14:06:
[...]

Nu -in tegenstelling tot gisteravond- na een paar koppen koffie en wat slaap: geen ;)


[...]


Helder, bedankt!
Zelfde voor @Annuk, bedankt!
Enige is duidelijk afgeven dat als er ooit nog een WP of airco komt er geen installateur nog iets op die ALS er bij gaat plaatsen omdat dat niet veilig is met de 35A+25A.
Persoonlijk zou ik zeggen als het plan naar 3F overgang er ligt direct een 3F+N alamat plaatsen en er 2x kamrail bij bestellen, fases op 1 & 3 en de nullen op 2 & 4 en dan evt die eerder gelinkte aansluitdoos erbij.
Dan heb je wel al de juiste spullen en geen extra kosten eigenlijk.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Annuk schreef op zondag 8 maart 2026 @ 14:15:
[...]


Persoonlijk zou ik zeggen als het plan naar 3F overgang er ligt direct een 3F+N alamat plaatsen en er 2x kamrail bij bestellen, fases op 1 & 3 en de nullen op 2 & 4 en dan evt die eerder gelinkte aansluitdoos erbij.
Dan heb je wel al de juiste spullen en geen extra kosten eigenlijk.
Maar het is wel €105 uitgeven die je niet perse hoeft uit te geven. Ik ben het overigens helemaal met je eens; als het mijn woning was had ik het ook gedaan.
Ik geef ook twee opties:
  • volledig voorbereidt zijn op 3-fasen en alles daarvoor klaar (hiervoor moet de netbeheerder ook langskomen om het spanningsloos te maken zodat ik de groepenkast kan vervangen voor een nieuwe (dubbele) met een 3F HS dit is in totaal zo'n €400 zonder de kosten van de netbeheerder en de beltrafo uit de kast omdat dat een berucht verwarmingselement is.
  • minimum om het (weer) veilig te maken en de installatieautomaten te vervangen voor aardlekautomaten (al aanwezig), dan komt er wel direct een 3-fasen kamrail onder. Dit is zo'n €100, maar mijn voorkeur is €200 want dan kan ik er een nieuwe groepenkast naast zetten zodat bij die hypothetische WP of airco er niet een installateur een mini-kastje naast hoeft te zetten en weer van alles creatief gaat ombouwen (en ik minder loop te vloeken omdat ik wat meer ruimte heb).
En alles ertussenin.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente

True schreef op zondag 8 maart 2026 @ 14:38:
hiervoor moet de netbeheerder ook langskomen om het spanningsloos te maken zodat ik de groepenkast kan vervangen voor een nieuwe (dubbele) met een 3F HS dit is in totaal zo'n €400 zonder de kosten van de netbeheerder.
Mogelijk niet het beste of veiligste advies, maar je kunt ook deze doppen (bij) aanschaffen om de draden vanuit de meter tijdelijk af te doppen.
Dit dus alleen als je dit voor jezelf ook echt veilig en vertrouwd vind. Dan kan je het evt zonder de netbeheerder af om spanningsloos te maken.


P.s. verzeker jezelf er ook eerst van dat je bedrading vanuit de meter lang genoeg is om in een HS te steken als er nu nog geen HS zit.

P.s. 2: zit er nu wel een HS kan je deze ook los klikken van de din-rail en voorover kantelen en evt bij in de nieuwe kast klikken en vanaf daar even tijdelijk doorverbinden naar de nieuwe 3F HS i.c.m. een bruggetje op de voedingszijde van de 3F HS en daar alles op aansluiten in een nette verdeling.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Annuk schreef op zondag 8 maart 2026 @ 15:34:
[...]

Mogelijk niet het beste of veiligste advies, maar je kunt ook deze doppen (bij) aanschaffen om de draden vanuit de meter tijdelijk af te doppen.
Dit dus alleen als je dit voor jezelf ook echt veilig en vertrouwd vind. Dan kan je het evt zonder de netbeheerder af om spanningsloos te maken.


P.s. verzeker jezelf er ook eerst van dat je bedrading vanuit de meter lang genoeg is om in een HS te steken als er nu nog geen HS zit.

P.s. 2: zit er nu wel een HS kan je deze ook los klikken van de din-rail en voorover kantelen en evt bij in de nieuwe kast klikken en vanaf daar even tijdelijk doorverbinden naar de nieuwe 3F HS i.c.m. een bruggetje op de voedingszijde van de 3F HS en daar alles op aansluiten in een nette verdeling.
Er zit nu wel een HS in. In dit geval weet ik het niet zeker, maar wat ik vaker dan één keer gezien heb is dat de draadeinden vanuit de meter worden gebogen in een bochtje en het bochtje plat onder de klemkooi gaan van de HS.
Ik kan geen video online vinden hoe die doppen precies werken, maar ik denk dat er alleen een recht draadeinde in past of ben ik abuis?

In dit geval is er wel genoeg draadlengte en het idee is ook mij al hier door mijn hoofd geschoten.

Het is in ieder geval wel praktisch advies ;)

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente

True schreef op zondag 8 maart 2026 @ 16:53:
[...]


Er zit nu wel een HS in. In dit geval weet ik het niet zeker, maar wat ik vaker dan één keer gezien heb is dat de draadeinden vanuit de meter worden gebogen in een bochtje en het bochtje plat onder de klemkooi gaan van de HS.
Je bedoelt dat er een soort oogje aan de massieve draad gebogen is/wordt?
Ja dat kan inderdaad voor evt meer contact oppervlakte.
Ik kan geen video online vinden hoe die doppen precies werken, maar ik denk dat er alleen een recht draadeinde in past of ben ik abuis?

In dit geval is er wel genoeg draadlengte en het idee is ook mij al hier door mijn hoofd geschoten.

Het is in ieder geval wel praktisch advies ;)
Die dop druk je er gewoon op met de kunststof bout los gedraaid, en nadat de draad in de dop zit draai je de kunststof bout aan zodat de dop vast zit op de (isolatie van) de ader.
Wat betreft recht of gebogen ligt mogelijk aan de diameter van de draad en hoe strak er gebogen is. Gaat erom dat het even vast zit zodat je je kast/hs even kunt wisselen en eigenlijk zorgen dat dit zo kort mogelijk duurt dat je deze doppen erop hebt zitten.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Annuk schreef op zondag 8 maart 2026 @ 17:01:
[...]

Je bedoelt dat er een soort oogje aan de massieve draad gebogen is/wordt?
Ja dat kan inderdaad voor evt meer contact oppervlakte.

[...]


Die dop druk je er gewoon op met de kunststof bout los gedraaid, en nadat de draad in de dop zit draai je de kunststof bout aan zodat de dop vast zit op de (isolatie van) de ader.
Wat betreft recht of gebogen ligt mogelijk aan de diameter van de draad en hoe strak er gebogen is. Gaat erom dat het even vast zit zodat je je kast/hs even kunt wisselen en eigenlijk zorgen dat dit zo kort mogelijk duurt dat je deze doppen erop hebt zitten.
Denk dat ik er voor mijn eerste bestelling bij SV er gewoon vier mee bestel voor deze prijs. Kan ik het in ieder geval een keer met eigen ogen zien.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente

Waarom onder spanning werken? Iemand met zegelrecht kan gewoon de hoofdzekering eruit draaien voor je. Dat kost je voorrijkosten en een nieuw zegel, en dat lijkt me een betere deal dan een onnodige levensgevaarlijke handeling doen.
Pagina: 1 ... 70 71 Laatste