Het grote Victron ontwerp topic

Pagina: 1 ... 52 ... 55 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • pegagus
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 20:57
De weerstand wordt bepaald door je huid en niet door de stroom. De stroom wordt bepaald door de spanning en de weerstand (je huid).
HRV schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 08:56:
[...]
  • In het gehele pad van hoofdschakelaar naar Multi RS Solar (ik zou zelf voor een SMART variant gaan met gescheiden AC-IN en AC-OUT) zit alleen een aardlekschakelaar en geen automaat om de kabels en de Victron zelf te beschermen bij kortsluiting.
dat valt me zo snel op.
Daarvoor heb je toch gewoon de hoofdzekering?

[ Voor 64% gewijzigd door pegagus op 23-01-2026 09:09 ]


  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 22-02 09:51
brt652 schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 07:41:
[...]

Heb een vraag over de aarding van de battery box. Zie volgens mij ook weer bij jouw foto dat de aardingspunten op de battery box niet zijn verbonden met een aarde draad. Ook bij Andy's youtube filmpjes zie ik nooit een aarding van de box. Is er een goede reden om dit niet (of juist wel) te doen?
Tsja, welk probleem los je er mee op? Het is allemaal laagspanning in die doos.

Het zijn in mijn optiek allemaal theoretische mogelijkheden die tot iets onveiligs zouden kunnen leiden. Ik ken geen voorbeeld uit de praktijk waar het mis is gegaan omdat een aarde ontbrak.

[ Voor 16% gewijzigd door Pim57 op 23-01-2026 09:47 ]

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023


  • Kokkers
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 21:44
HRV schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 08:56:
[...]


Het valt mij op dat je deurbel zo niet gaat werken :+

Meer serieus:
  • Je victron energiemeter zou ik achter een willekeurige groep plaatsen. Ook die wil je beveiligen.
  • Ik zou geen Lynx distrbutor gebruiken om je accu aan te sluiten, maar een Lynx Power in met T-class zekeringen. De Victron zet je dan op de distributor achter de mega zekeringen. Reden om toch voor een T-class te gaan is dat de kortsluitstromen erg hoog kunnen worden.
  • In het gehele pad van hoofdschakelaar naar Multi RS Solar (ik zou zelf voor een SMART variant gaan met gescheiden AC-IN en AC-OUT) zit alleen een aardlekschakelaar en geen automaat om de kabels en de Victron zelf te beschermen bij kortsluiting.
dat valt me zo snel op.
Dank voor je reactie

Aardlekschakelaars in tekening moesten aardlekautomaten zijn, tikfoutje, scherp gezien!
(Beltrafo weg, voegt niks toe in het overzicht, plaatje aangepast, moest lachen om je opmerking)

Wat betreft de Lynx distributor vs power-in; gekozen om het prijsverschil van EUR 60,- niet te besparen met eigen boutjes. Keuze voor EF3 zekeringen na ellenlange discussie over prijs en veiligheid van Mega vs T vs Adler EF3, deze zijn qua formaat compatible met Mega zekeringen in Distributor/Power-in.

De Victron Energiemeter achter een zekering plaatsen zou niet nodig moeten zijn mits dezelfde kabeldikte gebruikt wordt als de rest vd meterkast volgens de handleiding. Ding heeft een interne (niet vervangbare) zekering. Je opmerking zet wel aan het denken; ik zou hem achter dezelfde aardlekautomaat van de Victron AC-IN kunnen zetten, als die afschakelt heb ik de power meter ook niet nodig.

Ik heb al extra YMvK getrokken naar de schuur voor toekomstige AC-OUT aansluitingen maar begin even met de meest eenvoudige variant. Liander gaat mijn hoofdaansluiting toch komende jaar+ niet upgraden naar 3x25A ivm netcongestie :-(

  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 15:24

HRV

@Kokkers Ik vraag me af of Liander daar anders over denkt als jij een 3-fase victron systeem installeert om het net te ontzien en je accu en solar te optimaliseren voor zelfconsumptie.

Dat zou alleen maar in hun belang zijn. Je zou eens kunnen bellen om te kijken of je daarmee voorrang kunt krijgen, want je gaat effectief het net ontlasten. Zeker op de moeilijkste momenten.

  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 22:34
HRV schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 12:52:
@Kokkers Ik vraag me af of Liander daar anders over denkt als jij een 3-fase victron systeem installeert om het net te ontzien en je accu en solar te optimaliseren voor zelfconsumptie.

Dat zou alleen maar in hun belang zijn. Je zou eens kunnen bellen om te kijken of je daarmee voorrang kunt krijgen, want je gaat effectief het net ontlasten. Zeker op de moeilijkste momenten.
Dat gaan ze zeker niet doen, want als het systeem niet goed werkt kun je juist het net zwaarder belasten en de netbeheerder heeft geen enkele garantie dat jij niet om 1800 uur de accu's op vol vermogen vol gaat laden.

Daarnaast heeft de acm recent bepaald wie er voorrang krijgen, daar een uitzondering op gaan maken voor één enkele particulier zou wel een beetje gek zijn, he?

  • Noord27
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 00:00
HRV schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 12:52:
@Kokkers Ik vraag me af of Liander daar anders over denkt als jij een 3-fase victron systeem installeert om het net te ontzien en je accu en solar te optimaliseren voor zelfconsumptie.

Dat zou alleen maar in hun belang zijn. Je zou eens kunnen bellen om te kijken of je daarmee voorrang kunt krijgen, want je gaat effectief het net ontlasten. Zeker op de moeilijkste momenten.
Er wordt bij netbeheerders (ik werk er zelf als Engineer) momenteel alleen onderscheid gemaakt bij maatschappelijk aanzienlijk belangrijke aansluitingen, conform een lijst. Particulieren vallen hier buiten. Denk hierbij aan ziekenhuizen met enorme noodstroomvoorzieningen met uitmuntende regelingen. Particulieren werken vaker in de praktijk tegen als mee met hun systemen. Puur eigen belang, niet maatschappelijk georiënteerd.

[ Voor 9% gewijzigd door Noord27 op 23-01-2026 13:28 ]

Enexis Netbeheer Engineer


  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 00:04
etwintje schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 17:50:
[...]


Soort van, maar weet nog niet helemaal zeker welke het gaat worden. Ding is wel dat de 4k5 "maar" 55A laadvermogen heeft volgens de datasheet. Daarmee kom je op meer dan 7.6 uur aan laadtijd met 64kWh aan accu's. Voor de 6k5 kom je met 100A op iets meer dan 4 uur uit, dat is al krap als je probeert te laden met goedkope uren. Qua efficiëntie is het momenteel lastig te zeggen omdat (voor zover ik weet) de grafieken nog niet gepubliceerd zijn voor deze modellen, maar op basis van de oude modellen (https://www.victronenergy...rature-and-efficiency.pdf) ligt daar de piek efficiëntie op ongeveer 15% load. Ik verwacht dat dit bij de hogere vermogensmodellen nog wel eens lager kan liggen (relatief).
Ik probeer die data sheet te begrijpen met mijn beperkte kennis van elektronica.

Wij hebben straks een 3x25A aansluiting. Zover ik begrijp zijn de Victron omvormers 1 fase, dus die sluit je aan op L1, L2 of L3. (of met 3 omvormers natuurlijk op elke fase 1). Op 1 fase kan maximaal 25A. Hoe kan je dan met die 4k5 55A laden? Dan ga je toch vol over die 25A heen?

Op een fase zitten ook nog andere gebruikers, dus bijv laden met 25A zou ook al teveel zijn, want dan ga ik met de andere gebruikers over over de 25A heen.

Wij hebben in de garage een onderverdeler hangen met een hoofdschakelaar en 3x B16 Alamats. Tussen de onderverdeler en de meterkast ligt een 5g6 kabel die is aangesloten op een C20 300mA alamat 3-fase. Als daar 55A heen gaat dan klapt die er toch uit? :X

Je ziet al, ik begrijp daar nog weinig van.

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 22:22

Japie.G

Colour Classic

Pakhaas schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 14:29:
[...]

Ik probeer die data sheet te begrijpen met mijn beperkte kennis van elektronica.

Wij hebben straks een 3x25A aansluiting. Zover ik begrijp zijn de Victron omvormers 1 fase, dus die sluit je aan op L1, L2 of L3. (of met 3 omvormers natuurlijk op elke fase 1). Op 1 fase kan maximaal 25A. Hoe kan je dan met die 4k5 55A laden? Dan ga je toch vol over die 25A heen?

Op een fase zitten ook nog andere gebruikers, dus bijv laden met 25A zou ook al teveel zijn, want dan ga ik met de andere gebruikers over over de 25A heen.

Wij hebben in de garage een onderverdeler hangen met een hoofdschakelaar en 3x B16 Alamats. Tussen de onderverdeler en de meterkast ligt een 5g6 kabel die is aangesloten op een C20 300mA alamat 3-fase. Als daar 55A heen gaat dan klapt die er toch uit? :X

Je ziet al, ik begrijp daar nog weinig van.
55a aan de DC kant ;-) Dus met een voltage van bv 55,2v (3036w uit je net), niet 230v zoals je wellicht nu denkt.

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • Noord27
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 00:00
@Pakhaas Het vermogen is Amperage x Voltage.
De hoofdzekeringen van je woning zijn 25A in een 230V syteem. 25 x 230 = 5750W
55A laden van je accu gaat met circa 55V (het zijn 48V accu's). 55 x 55 = 3000W

In feite zit je met een factor 4 verschil tussen 230V en 48V. Om hetzelfde vermogen op 48V te krijgen als 230V, moet de stroomsterkte (A) met factor 4 omhoog. Vandaar ook de dikkere DC kabels. Stroomsterkte bepaald de benodigde dikte.

[ Voor 26% gewijzigd door Noord27 op 23-01-2026 14:51 ]

Enexis Netbeheer Engineer


  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 00:04
Ah dat begint al helder te worden!

De DC kabels zijn de kabels tussen de omvormer en de accu's?

  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
@brt652 @SkyFlyer @pegagus
Veiligheidsaarding van de kasten lijkt mij inderdaad niet nodig, maar (potentiaal-)vereffening is wel aan te raden. Om dezelfde reden dat zonnepanelen, douchebakken en baden worden vereffend: Metalen delen kunnen een statische lading opbouwen. Bij aanaking kan deze lading via je lichaam naar aarde (of elders) vloeien. Normaal niet direct gevaarlijk maar het kan een schrikreaktie geven. De gevolgen van de schrikreaktie kunnen wel een risico vormen. bv Gereedschap dat uit je handen op de cellen valt?

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 00:04
Wat is trouwens jullie ervaring met dit koude weer in een koude garage?
Het is er nu 4.6 graden, maar was 10 dagen geleden ook nog 0.7 graden. Kan het systeem en de lifepo4 accu's daar goed mee overweg? Luchtvochtigheid schommelt wat tussen 75 en 85%

  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 21:03
Pakhaas schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 15:17:
Wat is trouwens jullie ervaring met dit koude weer in een koude garage?
Het is er nu 4.6 graden, maar was 10 dagen geleden ook nog 0.7 graden. Kan het systeem en de lifepo4 accu's daar goed mee overweg? Luchtvochtigheid schommelt wat tussen 75 en 85%
Accus mogen niet onder 0 graden komen. Lees ook even de minimale cel temperatuur uit. Deze zal in de laagste accu zitten. Bij laden onder 0 graden treed er permanente schade op aan de accu cellen.
Ik heb zelf de accus al geïsoleerd opgesteld zodat de warmte ontwikkeling tijdens laden en ontladen bewaard blijft.

Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.


  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 00:04
blaaspijp schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 15:21:
[...]

Accus mogen niet onder 0 graden komen. Lees ook even de minimale cel temperatuur uit. Deze zal in de laagste accu zitten. Bij laden onder 0 graden treed er permanente schade op aan de accu cellen.
Ik heb zelf de accus al geïsoleerd opgesteld zodat de warmte ontwikkeling tijdens laden en ontladen bewaard blijft.
Hou je dan ook rekening mee dat de accu's wel moeten kunnen ventileren? Zou ik mogen zien hoe je dat hebt gedaan?

[ Voor 3% gewijzigd door Pakhaas op 23-01-2026 15:23 ]


  • Noord27
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 00:00
Pakhaas schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 15:05:
Ah dat begint al helder te worden!

De DC kabels zijn de kabels tussen de omvormer en de accu's?
De accu's zijn 48V DC, dus ja. Maar ze zitten er niet rechtstreeks op i.v.m. beveiligingen!

Een standaard 16kWh accu is weer opgebouwd uit 3,1V x 16 in serie. 3,1V x 16 = 50V DC.
In de praktijk is de spanning net wat hoger als ze opgeladen zijn en vice versa.

[ Voor 26% gewijzigd door Noord27 op 23-01-2026 15:32 ]

Enexis Netbeheer Engineer


  • brt652
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 00:01
Hermarcel schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 15:16:
@brt652 @SkyFlyer @pegagus
Veiligheidsaarding van de kasten lijkt mij inderdaad niet nodig, maar (potentiaal-)vereffening is wel aan te raden.
Hoe zou je dan voor de Battery box de (potentiaal-) vereffening moeten doen?

  • etwintje
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 21-02 17:47
Noord27 schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 19:47:
@etwintje Heb je een overzicht welke componenten je allemaal gaat toepassen? T klasse zekeringen/shunt?
Nog niet, hoop van het weekend even tijd te hebben om de DC kant uit te werken, maar zal redelijk standaard zijn. Inderdaad met T-class of EF3 zekeringen en een shunt ingebouwd in een Lynx power-in.
Kokkers schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 10:18:
[...]
De Victron Energiemeter achter een zekering plaatsen zou niet nodig moeten zijn mits dezelfde kabeldikte gebruikt wordt als de rest vd meterkast volgens de handleiding. Ding heeft een interne (niet vervangbare) zekering. Je opmerking zet wel aan het denken; ik zou hem achter dezelfde aardlekautomaat van de Victron AC-IN kunnen zetten, als die afschakelt heb ik de power meter ook niet nodig.
Dat klopt volgens mij niet helemaal. Je moet sowieso de nul extra afzekeren met 500mA. Dat kan met bijvoorbeeld een glaszekering in een din-rail houder. Daarnaast, in de terminals van de meter passen maximaal 2.5mm2 draden. Je moet daarbij wel goed uitkijken waar je dan de draden die naar de meter toe lopen mee afzekert, die moeten namelijk wel beschermt worden. Rechtstreeks vanaf de hoofdschakelaar zoals je wel eens voorbij ziet komen mag dus hoogstwaarschijnlijk niet (voor de meter is dat prima, maar niet voor de bedrading in het geval van sluiting). Vanaf een alamat kan, mits niet te zwaar afgezekerd voor 2.5mm2.
Pakhaas schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 14:29:
[...]

Ik probeer die data sheet te begrijpen met mijn beperkte kennis van elektronica.

Wij hebben straks een 3x25A aansluiting. Zover ik begrijp zijn de Victron omvormers 1 fase, dus die sluit je aan op L1, L2 of L3. (of met 3 omvormers natuurlijk op elke fase 1). Op 1 fase kan maximaal 25A. Hoe kan je dan met die 4k5 55A laden? Dan ga je toch vol over die 25A heen?

Op een fase zitten ook nog andere gebruikers, dus bijv laden met 25A zou ook al teveel zijn, want dan ga ik met de andere gebruikers over over de 25A heen.

Wij hebben in de garage een onderverdeler hangen met een hoofdschakelaar en 3x B16 Alamats. Tussen de onderverdeler en de meterkast ligt een 5g6 kabel die is aangesloten op een C20 300mA alamat 3-fase. Als daar 55A heen gaat dan klapt die er toch uit? :X

Je ziet al, ik begrijp daar nog weinig van.
Zoals al door een aantal andere gemeld gaat dit inderdaad om de DC laadstroom en dat is ook per omvormer. De ontlaadstroom is daarbij nog een stuk hoger om aan de 4k5 of 6k5 te komen maar de laders zijn beperkt. Overigens, als je van plan bent om de omvormers op de C20 alamat aan te sluiten en je vervolgens de huisinstallatie op de AC-OUT zet moet je wel kijken naar de selectiviteit. Een standaard 300mA aardlek is niet selectief op een 30mA aardlek verderop in je installatie. Daarmee valt dus bij een aardfout mogelijk de voeding van je Victrons weg.

  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 21:03
Pakhaas schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 15:23:
[...]

Hou je dan ook rekening mee dat de accu's wel moeten kunnen ventileren? Zou ik mogen zien hoe je dat hebt gedaan?
Ik heb een geïsoleerde kist om de accus gebouwd waar ik ventilatie in heb aangebracht. In de koude periode die ik de ventilatie dicht. In de warme periode doe ik deze open en de ventilator aan.

De accus en de bekabeling zijn hiermee ook beschermd tegen beschadiging.

Belangrijk is dat je moet blijven monitoren op de temperatuur.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DAbb8cCLvymLG2fNJprhRtEtVCk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bZh7irdC0FB7XedqbC31AzWO.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ryFqQNWXHdKsgWya8nKsgN8VCLk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tKW7QLuiTEJNQ9PcOtRz4Hio.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NguyHGk8ujOAjfPdvEI7gw-bM54=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hEjWjiYVz8cI6zQD0JXGU4sn.jpg?f=fotoalbum_large

Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.


  • etwintje
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 21-02 17:47
blaaspijp schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 15:21:
[...]

Accus mogen niet onder 0 graden komen. Lees ook even de minimale cel temperatuur uit. Deze zal in de laagste accu zitten. Bij laden onder 0 graden treed er permanente schade op aan de accu cellen.
Ik heb zelf de accus al geïsoleerd opgesteld zodat de warmte ontwikkeling tijdens laden en ontladen bewaard blijft.
Bij MB31 cellen (en waarschijnlijk bij de meeste LPF cellen) ligt het iets genuanceerder. Opslag mag een maand lang tot -20 en ontladen mag zelfs tot -30 maar wel met een beperkt vermogen (de tabellen lijken elkaar overigens enigszins tegen te spreken). Alleen opladen is inderdaad gelimiteerd tot 0 graden. Overigens zijn er verwarmingspads verkrijgbaar om de cellen op temperatuur te houden, die beginnen rond een graad of 5 de cellen te verwarmen.
blaaspijp schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 17:36:
[...]


Ik heb een geïsoleerde kist om de accus gebouwd waar ik ventilatie in heb aangebracht. In de koude periode die ik de ventilatie dicht. In de warme periode doe ik deze open en de ventilator aan.

De accus en de bekabeling zijn hiermee ook beschermd tegen beschadiging.

Belangrijk is dat je moet blijven monitoren op de temperatuur.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
[Afbeelding]
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/psZ9aYo6kqmEWoKQlm4Rm_-w_A4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1a6XBpovotjh6cWAB7excMey.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_X_AuTQzI6DHNcqqDajmsjWye5k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wc9KLxxw7DueFlnqpkQjqFGB.png?f=fotoalbum_large

Heb je de kist aan de binnenkant brandveilig bekleed? Twijfel een beetje of handmatig ventilatie open en dicht zetten zo praktisch is, ik zou dat vast vergeten :P

  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 21:03
De kist is aan de binnenzijde met brandwerende isolatie bekleed.
Verder hebben de accus een gebruiks temperatuur van 0 tot 55 graden. Indien ik vergeet de ventilatie open te zetten dan stopt de BMS bij 50 graden dan stopt de warmte ontwikkeling.

Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.


  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
@brt652
Met een draad naar het aardpunt in je verdeler. Ik weet niet of het al officieel is dat een vereffeningsdraad roze moet zijn. Zo niet, dan mag het elke kleur zijn, maar het is gebruikelijk om een groen/gele te nemen.

Maar, hoor ik je zeggen, dat is dan toch gewoon een aardedraad? Nou nee, want een beveiligingsaardedraad moet minstens zo dik zijn als de leidingen die hij beschermt. Dus bij een 16kWh accu met bv MB31 cellen heb je het dan over 70mm2 of meer. Voor een vereffeningsleiding geldt dit niet. Daarvoor geldt alleen dat de draad mechanisch sterk genoeg moet zijn voor de toepassing. Dus 2.5mm2 kan voldoende zijn als je niet op de draad kunt gaan staan of er over kunt struikelen.

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 22:22

Japie.G

Colour Classic

brt652 schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 07:41:
[...]

Heb een vraag over de aarding van de battery box. Zie volgens mij ook weer bij jouw foto dat de aardingspunten op de battery box niet zijn verbonden met een aarde draad. Ook bij Andy's youtube filmpjes zie ik nooit een aarding van de box. Is er een goede reden om dit niet (of juist wel) te doen?
Hermarcel schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 18:19:
@brt652
Met een draad naar het aardpunt in je verdeler. Ik weet niet of het al officieel is dat een vereffeningsdraad roze moet zijn. Zo niet, dan mag het elke kleur zijn, maar het is gebruikelijk om een groen/gele te nemen.

Maar, hoor ik je zeggen, dat is dan toch gewoon een aardedraad? Nou nee, want een beveiligingsaardedraad moet minstens zo dik zijn als de leidingen die hij beschermt. Dus bij een 16kWh accu met bv MB31 cellen heb je het dan over 70mm2 of meer. Voor een vereffeningsleiding geldt dit niet. Daarvoor geldt alleen dat de draad mechanisch sterk genoeg moet zijn voor de toepassing. Dus 2.5mm2 kan voldoende zijn als je niet op de draad kunt gaan staan of er over kunt struikelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WDIGU4NrUlsT_jf5xrxnIxTXjow=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kQIJeE25rxlnqfnJLAThPMps.jpg?f=fotoalbum_large

Tis niet dat niemand die vereffeningsdrasd er op heeft zitten. Ik dus wel 😉

[ Voor 13% gewijzigd door Japie.G op 23-01-2026 20:00 ]

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
@Japie.G
Ik ook.

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 22:42
Pakhaas schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 12:53:
Heeft iemand hier al ervaring met het geluidsniveau van de 4k5?
De aangewezen locatie is in de garage tegen de binnen muur die grens met de woonkamer. Ik ben bang dat er teveel geluid door de gevel gaat.
Ik heb 3x Multi-RS-Solar binnen hangen, in de kelderkast naast de woonkamer en de keuken. Met 15kw belasting op 3 fase hoor je de fans, maar met de deur dicht heb ik nergens last van. Er zit geen specifieke lage bromtoon in, alleen ventilator geluid. Plan is nog steeds om wat actieve koeling met grotere 14cm fans te bouwen.

  • Noord27
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 00:00
@Japie.G Hey, waarom heb je zowel een Power IN als een Distributor gebruikt? Naast de 2 T-class voor de accu's heb je toch niet beiden nodig?

Enexis Netbeheer Engineer


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 23:56
Noord27 schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 13:26:
[...]

Er wordt bij netbeheerders (ik werk er zelf als Engineer) momenteel alleen onderscheid gemaakt bij maatschappelijk aanzienlijk belangrijke aansluitingen, conform een lijst. Particulieren vallen hier buiten. Denk hierbij aan ziekenhuizen met enorme noodstroomvoorzieningen met uitmuntende regelingen. Particulieren werken vaker in de praktijk tegen als mee met hun systemen. Puur eigen belang, niet maatschappelijk georiënteerd.
Ik ben ook wel benieuwd wanneer 't punt komt dat er zoveel (particuliere) batterijsystemen op basis van dynamisch contract staan te laden/ontladen dat er geen financieel voordeel meer te halen is op deze markt. Dat zullen de grotere systemen met forse vermogens wel gaan verschuiven naar de onbalansmarkt en daarmee zullen de systemen betrouwbaar kunnen meewerken in 't stabiliseren van 't netwerk, daarvoor is de onzekerheid inderdaad veel te groot, veel groter dan van PV systemen (die zijn tenslotte behoorlijk voorspelbaar).

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 22:22

Japie.G

Colour Classic

Noord27 schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 21:17:
@Japie.G Hey, waarom heb je zowel een Power IN als een Distributor gebruikt? Naast de 2 T-class voor de accu's heb je toch niet beiden nodig?
Hierom :-)

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • PcFer
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 21:57
Kokkers schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 21:30:
Sta op het punt om onderdelen te gaan bestellen voor een relatief eenvoudig nul-op-de-meter Victron systeem met batterij. Gekozen voor Multi RS vanwege efficiënte en mogelijk toekomstige uitbreiding op de ingebouwde MPTT.

Kost dan toch nog best wat moeite om reference design toe te passen op de eigen situatie.
Viel mij tegen dat ik van niemand 1:1 een bestaand design kon kopiëren (lees: jatten). Mogelijk ben ik te kritisch of denk ik te moeilijk. Misschien heeft iemand anders er iets aan.

Wilde vragen of er hier mede lotgenoten zijn met meer kennis die mijn opzet kunnen challengen of verbeteren.

Paste ik hier maar gelijk de hele zwik, even kijken of dat zo leesbaar is.
[Afbeelding]
Ook ik ben van plan om binnenkort een eenvoudig systeem te bouwen. Hiervoor heb ik de EEL V6-pro besteld. Daar zit een UL certified breaker en een t-class fuse in:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZRylLeh-Z__autii-UudgcOwjTk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dLJjw7wnWraLXfYCKfREruS9.jpg?f=fotoalbum_large

Wellicht voor anderen ook interessant. Voor eenvoudige systemen heb je daarna alleen nog een setje kabels nodig.

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 22:42
blb4 schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 23:46:
[...]

Ik ben ook wel benieuwd wanneer 't punt komt dat er zoveel (particuliere) batterijsystemen op basis van dynamisch contract staan te laden/ontladen dat er geen financieel voordeel meer te halen is op deze markt. Dat zullen de grotere systemen met forse vermogens wel gaan verschuiven naar de onbalansmarkt en daarmee zullen de systemen betrouwbaar kunnen meewerken in 't stabiliseren van 't netwerk, daarvoor is de onzekerheid inderdaad veel te groot, veel groter dan van PV systemen (die zijn tenslotte behoorlijk voorspelbaar).
Volgens mij zou technisch het simpelste zijn om voor ieder huishouden een premie/penalty prijs aan te bieden op basis van het voltage. -> voltage lager dan 240V dan krijg je een premie om te leveren+verhoging kostprijs om te gebruiken, voltage > 240V en je krijgt een penalty om te leveren+verlagen kostprijs. Beetje betere stroommeter kan dit per seconde bijhouden en ieder huishouden met accu’s en opbrengst/gebruik kan dan bijdragen aan het stabiliseren van het net op lokaal niveau.
Als je dit in combinatie met kleinere (goedkopere) gebruik aansluitingen doet dan kan je de vraag in piekmomenten ook beperken. Nu zijn aansluitingen bijvoorbeeld 3x25A zowel omhoog als omlaag. Het is technisch vrijwel dezelfde aansluiting voor 3x40A als voor 3x25A. Ons huis zou prima af kunnen met 3x5A eigen gebruik, en om het net te balanceren 3x25A. Maar zonder incentive zullen maar weinig mensen hiervoor gaan. De vervanging van weer nieuwe energie-meters zou juist voor dit soort leveringsmodellen ruimte kunnen bieden. Eén contract met je energie leverancier waar je een prijs voor jouw stroom afspreekt, en een contract met je netbeheerder waar je samenwerkt om het net in jouw buurt stabiel te houden, en de weerbaarheid tegen bijvoorbeeld stroomstoringen vergroot door off-grid accu systemen. Ik zou het voor ons huis geen enkel probleem vinden als er een uur per dag geen stroom is. Dat geeft extra vrijheid voor onderhoud en lagere gehele kosten voor de netbeheerder.

Misschien hoort deze discussie niet in het Victron ontwerp topic thuis, aan de andere kant, als de energie partijen ‘logisch’ zouden acteren dan zou dit model mogelijk in de toekomst kunnen ontstaan en dan zouden onze ontwerpen en technische implementatie hiermee rekening kunnen houden.

  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 21:03
blb4 schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 23:46:
[...]

Ik ben ook wel benieuwd wanneer 't punt komt dat er zoveel (particuliere) batterijsystemen op basis van dynamisch contract staan te laden/ontladen dat er geen financieel voordeel meer te halen is op deze markt. Dat zullen de grotere systemen met forse vermogens wel gaan verschuiven naar de onbalansmarkt en daarmee zullen de systemen betrouwbaar kunnen meewerken in 't stabiliseren van 't netwerk, daarvoor is de onzekerheid inderdaad veel te groot, veel groter dan van PV systemen (die zijn tenslotte behoorlijk voorspelbaar).
Dat punt komt niet voor 2027. Er komt voorlopig nog meer capaciteit in zonne en wind energie bij. En ik heb het idee dat de meeste particuliere aansluitingen alleen in staat zijn om een deel van hun eigen zonnestroom te laden. Denk aan alle plug in accus. Die mensen spreken ook over een thuis accu systeem en als je dan door vraagt kunnen ze maar met 800 of 1500 watt opladen.
2027 stopt salderen, dan veranderd de markt naar eigen gebruik. Ik hoop dat Victron met een aangepaste handel keuze komt.
Een soort van groen+ waarbij er altijd op goedkoopste moment wordt geladen uit net + laden uit zonnestroom. Zodat je alle duurste momenten kan overbruggen.

Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 22:42
blaaspijp schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 17:36:
[...]


Ik heb een geïsoleerde kist om de accus gebouwd waar ik ventilatie in heb aangebracht. In de koude periode die ik de ventilatie dicht. In de warme periode doe ik deze open en de ventilator aan.

De accus en de bekabeling zijn hiermee ook beschermd tegen beschadiging.

Belangrijk is dat je moet blijven monitoren op de temperatuur.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
[Afbeelding]
Ziet er super mooi uit!
Eventueel toekomst werk zou kunnen zijn om de ventilatie naar buiten te laten lopen zodat eventuele gasvorming ook direct naar buiten gaat. Dan heb je gelijk je PGS-37 eis/wens bereikt om de accu ruimte minstens 6x per uur te ventileren.
Als je dan echt naar het niveau bat-cave wil dan zou je nog zo’n H2 gas sensor in de ventilatie buis kunnen monteren om een 2e of 3e lijn alarm te hebben.
Ondanks dat de andere gassen voor mensen giftiger/gevaarlijker zijn, is het explosie gevaar door waterstof het heftigste.

  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 21:03
Boven mijn MultiRS zit de uitblaas naar buiten, deze stuur ik nu aan vanuit HA en dat wil ik nog ombouwen naar de Cerbo. Verder heb ik nu niet gekoppelde rook en co melders dat wil ik eigenlijk nog wel een keer aanpassen.
Maar de in en uitblaas van mijn schuur zitten momenteel dicht ivm valse koude lucht. Daar moet ik nog iets op bedenken met aanstuurbare kleppen, als iemand hier op het forum daar een mooi voorbeeld van heeft dan hoor ik het graag.

Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.


  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 21:03
Dit zijn momenteel de belangrijke waarden waar ik dagelijks minimaal 3x per dag naar kijk.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dkMYW6ZQyG9ehqTIXEopuo14YgE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/olZJQGntEm1LnyHaogzXLYo9.jpg?f=fotoalbum_large

Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 22:42
blaaspijp schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 07:45:
Boven mijn MultiRS zit de uitblaas naar buiten, deze stuur ik nu aan vanuit HA en dat wil ik nog ombouwen naar de Cerbo. Verder heb ik nu niet gekoppelde rook en co melders dat wil ik eigenlijk nog wel een keer aanpassen.
Maar de in en uitblaas van mijn schuur zitten momenteel dicht ivm valse koude lucht. Daar moet ik nog iets op bedenken met aanstuurbare kleppen, als iemand hier op het forum daar een mooi voorbeeld van heeft dan hoor ik het graag.
Ik zit wat te kijken naar Shelly sensoren en actuators voor ventilatie. Het ventilatie kleppen vraagstuk heb ik ook. In geval van een warmtepompboiler zou ik de koude lucht in de zomer kunnen gebruiken om de multi-rs en accus te koelen, en eventueel ook als airco. Hiervoor is een een of ander slim luchtkleppen systeem nodig, en iets van geluidsdempende buizen.

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 23:56
blaaspijp schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 07:28:
[...]

Dat punt komt niet voor 2027. Er komt voorlopig nog meer capaciteit in zonne en wind energie bij. En ik heb het idee dat de meeste particuliere aansluitingen alleen in staat zijn om een deel van hun eigen zonnestroom te laden. Denk aan alle plug in accus. Die mensen spreken ook over een thuis accu systeem en als je dan door vraagt kunnen ze maar met 800 of 1500 watt opladen.
2027 stopt salderen, dan veranderd de markt naar eigen gebruik. Ik hoop dat Victron met een aangepaste handel keuze komt.
Een soort van groen+ waarbij er altijd op goedkoopste moment wordt geladen uit net + laden uit zonnestroom. Zodat je alle duurste momenten kan overbruggen.
Eens, maar ik zie hier nu regelmatig systemen voorbij komen die ver boven de capaciteiten (kWh & kW) van eigen opwek en eigen verbruik. Met >= 32 kWh en vermogen tot of zelfs boven de 3 x 25A netaansluiting kan je 't net behoorlijk frustreren. Op dit moment is er geen extra regelgeving in zicht, maar de suggestie die @Beer070 hierboven doet met incentive op stabiliseren voltage (op elk van de afzonderlijke fases) zou goed kunnen werken denk ik en vanaf DRMR 4 beschikbaar. Maar ook dan moet er wel wat slims bedacht worden dat 't systeem van je buurman niet precies 't zelfde reageert en het alsnog tot hoge pieken en dalen leidt. En - om 't dan weer tot Victron terug te brengen - die intelligentie moet dan ook ondersteund worden door je batterijsysteem.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@blb4 Door alle (kleine) weerstanden tussen alle aansluitingen (meters) en accusystemen zullen ze nooit tegelijk reageren en als 2 naastgelegen systemen al tegelijk reageren, dan wordt dat verderop op de kabel wel opgevangen. Ook is een marge van bijvoorbeeld 228V - 232V zonder bonus-malus ook al een goede voorzorg om overcompensatie te voorkomen.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 15:24

HRV

Ik wil mijn kabels vanuit de meterkast naar de garage gaan doorlussen naar de Multi RS via een Wago rijgklem. Deze kan 41A bij 800V aan.

Hierdoor kan ik mijn huidige 6mm2 kabel netjes afmonteren in een kast en vandaar met 6mm2 soepel naar de Multi RS toe.

Volgens de Wiring Unlimited documentatie is dit noodzakelijk.
Do not use rigid AC wires:
Avoid connecting the inverter/charger to wires with rigid strands (as shown in the image on the right).
Wires with rigid strands are not suitable for the inverter/charger AC connectors, leading to poor contact and the risk of disconnection. Use wires with fine and flexible strands instead.
Is er op de keuze van de Wago rijgklemmen iets aan te merken? Ze nemen minder plek in dan aftakkingsklemmen, vandaar mijn voorkeur.

  • Noord27
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 00:00
@HRV Het beste is altijd zo min mogelijk verbindingen.

[ Voor 47% gewijzigd door Noord27 op 24-01-2026 20:30 ]

Enexis Netbeheer Engineer


  • Kokkers
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 21:44
Zo min mogelijk verbindingen is wenselijk.

Daarnaast zegt de Victron wiring guide dus dat solid / rigid strands (als in YMvK kabel) niet direct de inverter in mogen. Dus alsnog een overgang maken naar fijnaderige aansluitdraad met adereindhulzen?

Fijn hoe alles zich tegen lijkt te spreken in deze zoektocht :) .

Waarom heeft een omvormer van deze 'klasse' niet gewoon volwaardige terminals waar beide veilig inkunnen?
Kan in mijn ABB componenten in mijn meterkast toch ook op een veilige manier.

*zucht*

[ Voor 23% gewijzigd door Kokkers op 24-01-2026 20:54 ]


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 22:42
Kokkers schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 20:50:
Zo min mogelijk verbindingen is wenselijk.

Daarnaast zegt de Victron wiring guide dus dat solid / rigid strands (als in YMvK kabel) niet direct de inverter in mogen. Dus alsnog een overgang maken naar fijnaderige aansluitdraad met adereindhulzen?

Fijn hoe alles zich tegen lijkt te spreken in deze zoektocht :) .

Waarom heeft een omvormer van deze 'klasse' niet gewoon volwaardige terminals waar beide veilig inkunnen?
Kan in mijn ABB componenten in mijn meterkast toch ook op een veilige manier.

*zucht*
De overweging om geen harde kernen toe te passen is trilling, met name op boten. Een harde (gladde) kern kan gemakkelijker los schieten uit een klem door langdurige (intensieve) trilling van motoren en generatoren. Dit is in de thuis situatie niet gebruikelijk (met de uitzondering van dansende pubers). Als je je ABB spul op boten of vliegtuigen wil plaatsen moet er ook een flexibele draad in met een adereindhuls.
(En sorry dat ik geen ‘oplossing’ geef voor de keuze, meer dan een uitleg van het ‘waarom’ kan ik er ook niet van maken)

[ Voor 5% gewijzigd door Beer070 op 24-01-2026 21:38 ]


  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 21:03
Het is toch ook niet zo moeilijk, voor en na de Victron zit altijd een HS of Zekering. Het laatste stukje kan makkelijk met een flexibele kern. Ook tijdens de installatie heb je hier wel gemak van.

Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.


  • Noord27
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 00:00
Zijn er hier mensen die gekozen hebben voor een MP2 met Cerbo ingebouwd? Dus een GX uitvoering?

De meerprijs is lager als een losse Cerbo GX en dat extra scherm op de MP2 (ik ga geen Touch 50/70 gebruiken) staat erg netjes. Ook een los besturings-kastje + kabels er naar toe minder.

Kan een losse Cerbo GX net zoveel als een ingebouwde GX, bij een 6K5?

[ Voor 5% gewijzigd door Noord27 op 25-01-2026 11:11 ]

Enexis Netbeheer Engineer


  • pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 21:37

pvg

Noord27 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 10:51:
Zijn er hier mensen die gekozen hebben voor een MP2 met Cerbo ingebouwd? Dus een GX uitvoering?

De meerprijs is lager als een losse Cerbo GX en dat extra scherm op de MP2 (ik ga geen Touch 50/70 gebruiken) staat erg netjes. Ook een los besturings-kastje + kabels er naar toe minder.

Kan een losse Cerbo GX net zoveel als een ingebouwde GX, bij een 6K5?
Werkt prima. Lekker compact/opgeruimd voor een 1-fase opstelling. Bij de 5000 GX ontbreekt het relais contact dat de cerbo wel heeft (ik weet niet hoe dat bij de nieuwe is). Maar als je dat niet nodig hebt, is het prima.

  • witje_
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 21:14
Ik ben ook aan het rondkijken voor een thuis batterij.
Doel:
  1. overschot van zonneenergie opslaan in batterij en gebruiken wanneer geen zon (nul op de meter)[/li
  2. op basis van vooruitzicht van zonne-energie, verwacht verbruik, prijs elektriciteit, gericht de batterij aansturen
Ik heb op dit moment op twee daken zonnepanelen staan met een totaal omvormer-vermogen van 3,1kW (2 keer SMA omvormer)

Om dit te bereiken heb ik zelf al een script gemaakt, waarbij elke kwartier beslist wordt wat de beste strategie is.

Aan de hand van de info hier en wat opzoekwerkt kwam ik tot volgende keuze (voorstel)Dit systeem wordt geplaatst in een niet geïsoleerd of verwarmd (groot uitgevallen) tuinhuis.

ik heb op dit moment reeds een SMA energy meter en ik hoopte om deze mee te kunnen integreren via https://github.com/mitchese/shm-et340

Is er hier ervaring met bovenstaand systeem (nkon batterij in combinatie met multipluss)? En iemand al een SMA meter geIntegreerd?
Ik heb geen extra materiaal nodig om de installatie veilig te maken?

Bijkomend:
Aansturing is mogelijk door de ESS op external control te zetten en dan in mode 2 --> https://www.victronenergy.com/live/ess:ess_mode_2_and_3

  • brt652
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 00:01
Noord27 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 10:51:
Zijn er hier mensen die gekozen hebben voor een MP2 met Cerbo ingebouwd? Dus een GX uitvoering?

De meerprijs is lager als een losse Cerbo GX en dat extra scherm op de MP2 (ik ga geen Touch 50/70 gebruiken) staat erg netjes. Ook een los besturings-kastje + kabels er naar toe minder.

Kan een losse Cerbo GX net zoveel als een ingebouwde GX, bij een 6K5?
Ik heb ook gekozen voor een MP2 (6K5) GX. De enige reden die ik zag om geen MP2 GX maar een losse Cerbo GX te nemen is dat ik dan de VM-3P75CT energiemeter via VE.Can zou kunnen aansluiten. Met de MP2 GX gaat dat alleen via ethernet omdat de Can poort van de MP2 GX al wordt gebruikt voor de batterij.

Een eenvoudige installatie met minder componenten had voor mij toch de voorkeur boven de VE.Can.

Ter info, hierbij een link met informatie over de verschillende GX devices van VIctron: https://www.victronenergy.com/live/venus-os:start

[ Voor 7% gewijzigd door brt652 op 25-01-2026 19:08 ]


  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 01:25

Ersus

Zuid-Limburg

witje_ schreef op zondag 25 januari 2026 @ 18:53:
Ik ben ook aan het rondkijken voor een thuis batterij.
Doel:
  1. overschot van zonneenergie opslaan in batterij en gebruiken wanneer geen zon (nul op de meter)[/li
  2. op basis van vooruitzicht van zonne-energie, verwacht verbruik, prijs elektriciteit, gericht de batterij aansturen
Ik heb op dit moment op twee daken zonnepanelen staan met een totaal omvormer-vermogen van 3,1kW (2 keer SMA omvormer)

Om dit te bereiken heb ik zelf al een script gemaakt, waarbij elke kwartier beslist wordt wat de beste strategie is.

Aan de hand van de info hier en wat opzoekwerkt kwam ik tot volgende keuze (voorstel)Dit systeem wordt geplaatst in een niet geïsoleerd of verwarmd (groot uitgevallen) tuinhuis.

ik heb op dit moment reeds een SMA energy meter en ik hoopte om deze mee te kunnen integreren via https://github.com/mitchese/shm-et340

Is er hier ervaring met bovenstaand systeem (nkon batterij in combinatie met multipluss)? En iemand al een SMA meter geIntegreerd?
Ik heb geen extra materiaal nodig om de installatie veilig te maken?

Bijkomend:
Aansturing is mogelijk door de ESS op external control te zetten en dan in mode 2 --> https://www.victronenergy.com/live/ess:ess_mode_2_and_3
Dat integreren kan nog wel eens teleurstellingen brengen. Ik heb het zelf een tijd zo gedaan totdat de verbinding verbreekt en er hele andere uitwerkingen ontstaan die niet ontstaan als je een Victron meter gebruikt waarvan de verbinding even verbreekt..

214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • Noord27
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 00:00
brt652 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 18:56:
[...]

Ik heb ook gekozen voor een MP2 (6K5) GX. De enige reden die ik zag om geen MP2 GX maar een losse Cerbo GX te nemen is dat ik dan de VM-3P75CT energiemeter via VE.Can zou kunnen aansluiten. Met de MP2 GX gaat dat alleen via ethernet omdat de Can poort van de MP2 GX al wordt gebruikt voor de batterij.

Een eenvoudige installatie met minder componenten had voor mij toch de voorkeur boven de VE.Can.
De planning is om ook gebruik te gaan maken van de energie meter. Dus een MP2 GX uitvoering heeft minder aansluitingen als een losse Cerbo GX?

VE.can lus je door toch; en dan zou er nog een directe LAN van de energiemeter naar de MP2 GX moeten? Die kabeltjes zijn erg makkelijk weg te werken t.o.v. de 70mm2. 😉

[ Voor 10% gewijzigd door Noord27 op 25-01-2026 19:12 ]

Enexis Netbeheer Engineer


  • brt652
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 00:01
Noord27 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 19:07:
[...]
Kun je met een MP2 GX dan niet gelijk de energiemeter aansluiten?
Jawel, maar alleen via ethernet, niet via de VE.Can. De losse Cerbo Gx heeft 2 VE.Can poorten, 1 poort kan dan worden gebruikt voor de energiemeter en de 2e poort voor de batterij. De GX module in de MP2 GX heeft 1 BMS.Can poort die is bedoeld voor aansluiting van de batterij.

  • Noord27
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 00:00
@brt652 Thanks. Heeft de 6K5 echt geen 2e VE.Can poort? Een 'oude' 5000VA, in feite de voorloper van de 4K5, heeft er namelijk wel 2!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0bA5vTeKs_1VUemowfjf9ZT6lSc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f44XRSbeX45TS2JgM1PVCpUq.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 133% gewijzigd door Noord27 op 25-01-2026 21:06 ]

Enexis Netbeheer Engineer


  • brt652
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 00:01
@Noord27 Er is in de Victron documentatie en op internet wat verwarrende informatie mbt de VE.Can / BMS.Can interface.

Dit staat in de MP2 6K5 GX handleiding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/txOEnLzV43u_PtxCRvJXe1HTR5k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/z5sActj2tItCJIq6wLavzBE2.png?f=fotoalbum_large

Wat ik ervan begrijp is dat Victron gebruik maakt van het NMEA2000 VE.Can protocol met een baudrate van 250kbps. Hiermee kunnen de Victron VE.Can producten met elkaar communiceren. De VE.Can bus op elk device bestaat uit twee RJ45 connectoren om de producten met elkaar door te lussen. Het eerste en laatste device moet dan ook nog een RJ45 terminator hebben.

Batterij BMS'en kunnen praten met een GX device dmv een BMS.Can poort. Deze poort is een VE.Can poort maar dan geconfigureerd voor het protocol dat het BMS gebruikt. Als het BMS het NMEA2000 VE.Can protocol met een baudrate van 250kbps zou ondersteunen dan is het BMS op dezelfde VE.Can aan te sluiten als de Victron devices. Echter, wat ik ervan begrijp, gebruikt bijvoorbeeld het JK-BMS een protocol met een baudrate van 500kbps en is het protocol niet conform de NMEA2000. Daarom kan het JK-BMS niet op dezelfde VE.Can poort worden aangesloten.

De Cerbo GX heeft 2 separate VE.Can bussen, elk met twee RJ45 connectoren. Hiermee kan de Cerbo GX zowel communiceren met Victron VE.Can devices op de ene bus en kan de tweede bus worden geconfigureerd voor het BMS.

Een Multiplus 2 GX heeft 1 VE.Can bus, met twee RJ45 connectoren. Deze kan Victron VE.Can of BMS.Can praten, niet beide tegelijkertijd. Als je het BMS aansluit op de MP2 GX Can poort dan kan er dus geen Victron device zoals de energiemeter worden aangesloten.

Wat betreft de labeling van de poort als VE.Can op de MP2 GX is er ook wat verwarrende informatie. Schijnbaar kunnen MP 2 GX'en van voor 2022 alleen BMS.Can praten, maar was de poort foutief gelabeld als VE.Can. Recentere MP2 GX'en kunnen worden geconfigureerd als Victron VE.Can of als BMS.Can.

Vooralsnog ga ik ervan uit dat een JK-BMS en de Victron VE.Can energiemeter niet op dezelfde CAN bus kunnen worden aangesloten. Daarom heb ik ervoor gekozen om de energiemeter via ethernet aan te sluiten. Mijn interpretatie van wat kan en wat niet is op basis van informatie uit dit forum, Victron documentatie en internet. Zoals ik al aangaf vond ik deze informatie nogal verwarrend. Kan zeer goed zijn dat ik het onjuist heb en dat er wel mogelijkheden zijn om zowel BMS en Victron VE.Can op 1 bus te gebruiken.

Is er iemand met praktijk ervaring die kan aangeven wat kan en wat niet kan?

[ Voor 10% gewijzigd door brt652 op 25-01-2026 23:19 ]


  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
Noord27 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 20:18:
@brt652 Thanks. Heeft de 6K5 echt geen 2e VE.Can poort? Een 'oude' 5000VA, in feite de voorloper van de 4K5, heeft er namelijk wel 2!

[Afbeelding]
Dat is maar één canbus met twee aansluitpoorten. De Cerbo GX heeft twee canbussen met elk twee aansluitpoorten.

[ Voor 5% gewijzigd door Hermarcel op 25-01-2026 23:21 ]


  • agraaff
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 19-02 16:18
PcFer schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 07:12:
[...]


Ook ik ben van plan om binnenkort een eenvoudig systeem te bouwen. Hiervoor heb ik de EEL V6-pro besteld. Daar zit een UL certified breaker en een t-class fuse in:

[Afbeelding]

Wellicht voor anderen ook interessant. Voor eenvoudige systemen heb je daarna alleen nog een setje kabels nodig.
De meest eenvoudige setup: Meterkast, Omschakelaar en zekering, Kabel naar Multi plus of RS en dan rechtstreeks door daan een Yiixiang of eel omdat die al is afgezekerd en al een BMS heeft.
dan heb je een idd 16KVA accu systeem voor weinig en veilig genoeg of zie ik dat verkeerd?

  • witje_
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 21:14
Ik heb van Nkon het volgende antwoord gekregen op mij vraag rond kortsluitstroom en zekeringen van de ESS pro 10kWh
Helaas heb ik de kortsluitamperage niet van deze batterij, ik weet dat er een 400A Mega Fuse en een 250A automaat die 7.5Ka kan breken in serie staan.
Ik vind het vreemd dat ze geen idee hebben van de kortsluitstroom.
Is volgens jullie kennis de zekering en/of automaat geschikt om kortsluitvermogens te onderbreken?
witje_ schreef op zondag 25 januari 2026 @ 18:53:
Ik ben ook aan het rondkijken voor een thuis batterij.
Doel:
  1. overschot van zonneenergie opslaan in batterij en gebruiken wanneer geen zon (nul op de meter)[/li
  2. op basis van vooruitzicht van zonne-energie, verwacht verbruik, prijs elektriciteit, gericht de batterij aansturen
Ik heb op dit moment op twee daken zonnepanelen staan met een totaal omvormer-vermogen van 3,1kW (2 keer SMA omvormer)

Om dit te bereiken heb ik zelf al een script gemaakt, waarbij elke kwartier beslist wordt wat de beste strategie is.

Aan de hand van de info hier en wat opzoekwerkt kwam ik tot volgende keuze (voorstel)Dit systeem wordt geplaatst in een niet geïsoleerd of verwarmd (groot uitgevallen) tuinhuis.

ik heb op dit moment reeds een SMA energy meter en ik hoopte om deze mee te kunnen integreren via https://github.com/mitchese/shm-et340

Is er hier ervaring met bovenstaand systeem (nkon batterij in combinatie met multipluss)? En iemand al een SMA meter geIntegreerd?
Ik heb geen extra materiaal nodig om de installatie veilig te maken?

Bijkomend:
Aansturing is mogelijk door de ESS op external control te zetten en dan in mode 2 --> https://www.victronenergy.com/live/ess:ess_mode_2_and_3

  • Noord27
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 00:00
@witje_ Kortsluitstroom heeft als vuistregel het aantal Ah x 10, bij LiFePo4 accu's. Dat moet de zekering aankunnen. Helaas zie je in de praktijk veel Mega fuse, welke bij een 314Ah (16kWh batterijen) niet toereikend zouden kunnen zijn. Mega fuse zijn gebaseerd op 2000A kunnen afstoppen. Terwijl circa 3200A de minimale waarde zou moeten zijn. Daarom zie je steeds vaker T fuse of Adler EF 3. Die kunnen espectievelijk 20.000 en 50.000A afstoppen.

Ik snap niet waarom een accu 2 zekeringen in serie zou hebben van verschillende waardes?

[ Voor 11% gewijzigd door Noord27 op 27-01-2026 15:30 ]

Enexis Netbeheer Engineer


  • PcFer
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 21:57
witje_ schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 14:50:
Ik heb van Nkon het volgende antwoord gekregen op mij vraag rond kortsluitstroom en zekeringen van de ESS pro 10kWh

[...]


Ik vind het vreemd dat ze geen idee hebben van de kortsluitstroom.
Is volgens jullie kennis de zekering en/of automaat geschikt om kortsluitvermogens te onderbreken?


[...]
De weerstand van de cellen is extreem laag (~0,17mΩ) dus je maximale kortsluitstroom is theoretisch rond 20kA. Natuurlijk voegen je busbars, kabels en andere verbindingen weerstand toe waardoor het in de praktijk lager ligt. 1m kabel van 70mm2 is bijvoorbeeld al ~0,25mΩ.

Ik weet niet hoe het met t-class fuses zit, maar veel zekeringen vinden het niet prettig om overbelast te worden door een gedeeltelijke sluiting (sluiting met veel weerstand). Daarom pas je vaak nog een circuit breaker toe die de overbelasting beveiligd. Echter zijn de goedkope circuit breakers vaak van discutabele kwaliteit waardoor ze alsnog kunnen smelten bij overbelasting. Het is dan ook zaak om de BMS / inverter limieten goed in te stellen.

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 22:42
PcFer schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 15:50:
[...]


De weerstand van de cellen is extreem laag (~0,17mΩ) dus je maximale kortsluitstroom is theoretisch rond 20kA. Natuurlijk voegen je busbars, kabels en andere verbindingen weerstand toe waardoor het in de praktijk lager ligt. 1m kabel van 70mm2 is bijvoorbeeld al ~0,25mΩ.

Ik weet niet hoe het met t-class fuses zit, maar veel zekeringen vinden het niet prettig om overbelast te worden door een gedeeltelijke sluiting (sluiting met veel weerstand). Daarom pas je vaak nog een circuit breaker toe die de overbelasting beveiligd. Echter zijn de goedkope circuit breakers vaak van discutabele kwaliteit waardoor ze alsnog kunnen smelten bij overbelasting. Het is dan ook zaak om de BMS / inverter limieten goed in te stellen.
In mijn ogen zou de BMS limiet veel eerder moeten beperken dan de breakers, toch? Als je BMS op 150A staat, dan kan je dacht ik misschien een piekje krijgen van een 200A of 300A voor 0.1s of zo, maar daarna schakelt ie toch af? (Amateur hier, dus ik kan het mis hebben)

  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 21:03
Ja maar bedenk eens wat er voor nodig is om een piekje te krijgen van 300A.
Je wilt namelijk je installatie zo ontwerpen dat alles goed op elkaar is afgestemd. Mijn installatie kan 3x100A +5/10% uit de accu halen. Een enkele accu module met MB31 cellen kan 157A (0.5c) leveren. Dus met 2 modules kan ik de accu al niet overbelasten tenzij ik kortsluiting veroorzaak. Alles wat meer als 200A per module is zou wat mij betreft afgeschakeld mogen worden omdat dit meer als 0.5c is.
Als je ontwerpt op duurzaamheid ga je tussen 0.2 - 0.5c zitten in normale gebruik situatie. Overbelasting van je accu wordt dan steeds onwaarschijnlijker, ook het behalen van een kortsluit belasting van 4 modules levert een belachelijke hoeveelheid energie.
De zekering van 250A per module is ook om de overbelasting van de cellen te voorkomen.
Indien ik met natte handen de plus en min bij de busbar aanraak dan kan er een gevaarlijke stroom lopen voor dat de zekeringen worden aangesproken. Ik weet dus niet zo goed waarom mensen hier zo naar de kortsluitstroom kijken, het is al voor overbelasting levensbedreigend.

Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.


  • PcFer
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 21:57
Beer070 schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 19:38:
[...]

In mijn ogen zou de BMS limiet veel eerder moeten beperken dan de breakers, toch? Als je BMS op 150A staat, dan kan je dacht ik misschien een piekje krijgen van een 200A of 300A voor 0.1s of zo, maar daarna schakelt ie toch af? (Amateur hier, dus ik kan het mis hebben)
In een normale situatie wel, maar veiligheidsmaatregelen neem je vooral voor abnormale situaties. Als het BMS niet meer werkt, of wellicht zelf sluiting maakt. Of dat de omvormer sluiting maakt. Dan wil je maatregelen in place hebben die de situatie weer gecontroleerd naar een veilige situatie brengen, ipv dat het escaleert en je huis afbrand.

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 22:42
PcFer schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 06:34:
[...]


In een normale situatie wel, maar veiligheidsmaatregelen neem je vooral voor abnormale situaties. Als het BMS niet meer werkt, of wellicht zelf sluiting maakt. Of dat de omvormer sluiting maakt. Dan wil je maatregelen in place hebben die de situatie weer gecontroleerd naar een veilige situatie brengen, ipv dat het escaleert en je huis afbrand.
Als het bms sluiting maakt dan hebben alle maatregelen daarachter niet heel veel zin lijkt me. alleen in geval er parallel meerdere accu’s staan die ieder buiten de ingebouwde breaker nog extra maatregelen hebben dan zou dat iets kunnen helpen, om het extra vermogen van die andere accu’s af te schermen.
Als de omvormer sluiting maakt zou het bms het vermogen moeten beperken tot het opgegeven amperage. Overigens is dat wel een interessant punt, want dit zou betekenen dat alle breakers die meer aankunnen dan het bms ingestelde vermogen niet zullen beschermen, en dus de 5kva (in mijn geval) gaat dan direct de (kapotte) omvormer in. (Dit scenario had ik nog eigenlijk niet over nagedacht). Het irritante is dus dat wellicht onze beschermingsmaatregelen niet triggeren omdat het bms de stroom niet doorlaat. Hopelijk houdt het ontwerp van victron hier rekening mee.

  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 21:03
Oplossing: Victron Lynx Smart BMS

Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.


  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 15:24

HRV

Ik ben aan het kijken naar deze 32kWh MB56 EEL Battery die inclusief invoerrechten en BTW op 2800 Euro komt.

Wat me aanspreekt in deze accu:
  1. 1 kast, anders heb ik er twee op elkaar staan
  2. Onderstel zit er al ingebakken
  3. Ingebouwde T-class zekering
  4. Ingebouwde hydraulish-magnetische beveiliging
  5. Minder kabels
  6. In combinatie met 3 x Multi RS Solar heb ik enkel een Lynx Distributor nodig en geen aparte T-class Power-In
Voor de rest van mijn ontwerp (rekening houdend met uitbreiding naar een tweede accu in de toekomst) zit ik nog wel met een paar vagen waar ik niet helemaal uit kom.

Ik kan een aparte Victron BMS ertussen zetten (dan zou ik wel een Power-In moeten gebruiken, of een tweede Distributor) om als extra beveiliging te dienen. Mocht de BMS in de accu falen en er detectie van brand / rook / HO zijn, dan kan deze Victron BMS de DC stroom alsnog afschakelen en de eventuele overige accus ook.

Heb ik dan aan de 500A Lynx BMS versie voldoende, of moet het een 1000A versie zijn?
Er zit een 300A inverter BMS in de accu. Mocht ik laten een tweede kast willen toevoegen, dan kan er in theorie maximaal 600A geleverd worden. In theorie, want zoveel vermogen gebruik ik niet, het zou ruim 28kW continue zijn, meer dan 25A per fase.

Meer algemeen en eigenlijk een hele basisvraag.... hoeveel accus kan ik paralel zetten op drie keer een Multi RS en wat doet dat voor de busbar, Victron BMS, etc.?
Na dit jaar wordt er bijna niet meer gehandeld, en dus is er veel minder vraag naar maximaal snelheid ontladen / laden. Het gaat puur om eigen verbruik (waarvoor 1 accu voldoende is) en eventueel noodstroom (waarmee je met een tweede accu het langer uit kan zingen, zeker als je een beetje oplet wat je wel of niet aanzet, WP een tikkie lager zet, etc.). Het maximale verbruik van mijn woning tijdens de koude dagen was 73kWh. Dat was wel een wat extreme uitschieter door gebruik van ELK voor Legionella run bovenop een erg koude en vochtige (veel defrosts) dag.

En de laatste vraag, hoe snel kan ik / moet ik opladen? De Multi RS kan maximaal 88A vanuit AC laden. Totaal dus 264A vanuit het net. 100A per unit als er ook gebruik gemaakt wordt van de interne MPPT. Ook dit is weer theorie, denk dat je zelden alles op max vermogen wil laden.
De accus hoeven niet altijd helemaal vol te zitten. Maar ik wil voldoende capaciteit houden voor noodstroom en verder voor nul op de meter gedurende de meeste maanden. Dus ga er vanuit dat er altijd slechts een deel van de capaciteit geladen en ontladen wordt.

  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 22-02 09:51
HRV schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 09:12:
Ik ben aan het kijken naar deze 32kWh MB56 EEL Battery die inclusief invoerrechten en BTW op 2800 Euro komt.

Wat me aanspreekt in deze accu:
  1. 1 kast, anders heb ik er twee op elkaar staan
  2. Onderstel zit er al ingebakken
  3. Ingebouwde T-class zekering
  4. Ingebouwde hydraulish-magnetische beveiliging
  5. Minder kabels
  6. In combinatie met 3 x Multi RS Solar heb ik enkel een Lynx Distributor nodig en geen aparte T-class Power-In
Voor de rest van mijn ontwerp (rekening houdend met uitbreiding naar een tweede accu in de toekomst) zit ik nog wel met een paar vagen waar ik niet helemaal uit kom.

Ik kan een aparte Victron BMS ertussen zetten (dan zou ik wel een Power-In moeten gebruiken, of een tweede Distributor) om als extra beveiliging te dienen. Mocht de BMS in de accu falen en er detectie van brand / rook / HO zijn, dan kan deze Victron BMS de DC stroom alsnog afschakelen en de eventuele overige accus ook.

Heb ik dan aan de 500A Lynx BMS versie voldoende, of moet het een 1000A versie zijn?
Er zit een 300A inverter BMS in de accu. Mocht ik laten een tweede kast willen toevoegen, dan kan er in theorie maximaal 600A geleverd worden. In theorie, want zoveel vermogen gebruik ik niet, het zou ruim 28kW continue zijn, meer dan 25A per fase.

Meer algemeen en eigenlijk een hele basisvraag.... hoeveel accus kan ik paralel zetten op drie keer een Multi RS en wat doet dat voor de busbar, Victron BMS, etc.?
Na dit jaar wordt er bijna niet meer gehandeld, en dus is er veel minder vraag naar maximaal snelheid ontladen / laden. Het gaat puur om eigen verbruik (waarvoor 1 accu voldoende is) en eventueel noodstroom (waarmee je met een tweede accu het langer uit kan zingen, zeker als je een beetje oplet wat je wel of niet aanzet, WP een tikkie lager zet, etc.). Het maximale verbruik van mijn woning tijdens de koude dagen was 73kWh. Dat was wel een wat extreme uitschieter door gebruik van ELK voor Legionella run bovenop een erg koude en vochtige (veel defrosts) dag.

En de laatste vraag, hoe snel kan ik / moet ik opladen? De Multi RS kan maximaal 88A vanuit AC laden. Totaal dus 264A vanuit het net. 100A per unit als er ook gebruik gemaakt wordt van de interne MPPT. Ook dit is weer theorie, denk dat je zelden alles op max vermogen wil laden.
De accus hoeven niet altijd helemaal vol te zitten. Maar ik wil voldoende capaciteit houden voor noodstroom en verder voor nul op de meter gedurende de meeste maanden. Dus ga er vanuit dat er altijd slechts een deel van de capaciteit geladen en ontladen wordt.
Voor een goed ontwerp heb je functionele eisen nodig. Dus wat wil je met die batterij gaan doen?

Voorbeeld: Een kreet als “voldoende capaciteit houden voor noodstroom” is niet duidelijk genoeg.
Of een vraag als “hoeveel batterijen kun je parallel zetten”.

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023


  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 21:03
Overigens lees ik net de tekst dat de MultiRS maar 88A kan laden. Die van mij in een 3F setup laad 320A uit het net.

Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.


  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 15:24

HRV

Volgens de datasheet 88A uit het net.

  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 15:24

HRV

Pim57 schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 16:51:
[...]
Voor een goed ontwerp heb je functionele eisen nodig. Dus wat wil je met die batterij gaan doen?

Voorbeeld: Een kreet als “voldoende capaciteit houden voor noodstroom” is niet duidelijk genoeg.
Of een vraag als “hoeveel batterijen kun je parallel zetten”.
Tja, ik had inderdaad wat meer informatie kunnen geven. Bij deze.
Functionele eisen:
  • Primair eigen verbruik maximaliseren en gedurende 8-9 maanden nul op de meter.
  • In de winter zo goedkoop mogelijk laden en op de dure momenten de accu benutten.
  • Secundair noodstroom beschikbaar hebben, vandaar dat enige overcapaciteit wel gewenst is.
Mijn totale verbruik over 2025 was 10.273 kWh.
Daarvan is 2616 kWh eigen gebruik van de zonnepanelen en 7657 uit het net getrokken.
4172 kWh is gesaldeerd, dus eigen opwek was 6788 kWh.

In de zomer is het verbruik redelijk constant en gebruik ik de warmtepomp voor vloerkoeling (dag en nacht).
In de winter is het verbruik hoger en onvoorspelbaarder. Maximaal heb ik deze maand ongeveer 73kWh op een dag verbruikt.

Hopelijk geeft dat wat extra inzicht.

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 22:42
HRV schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 19:15:
[...]


Tja, ik had inderdaad wat meer informatie kunnen geven. Bij deze.
Functionele eisen:
  • Primair eigen verbruik maximaliseren en gedurende 8-9 maanden nul op de meter.
  • In de winter zo goedkoop mogelijk laden en op de dure momenten de accu benutten.
  • Secundair noodstroom beschikbaar hebben, vandaar dat enige overcapaciteit wel gewenst is.
Mijn totale verbruik over 2025 was 10.273 kWh.
Daarvan is 2616 kWh eigen gebruik van de zonnepanelen en 7657 uit het net getrokken.
4172 kWh is gesaldeerd, dus eigen opwek was 6788 kWh.

In de zomer is het verbruik redelijk constant en gebruik ik de warmtepomp voor vloerkoeling (dag en nacht).
In de winter is het verbruik hoger en onvoorspelbaarder. Maximaal heb ik deze maand ongeveer 73kWh op een dag verbruikt.

Hopelijk geeft dat wat extra inzicht.
Ik heb vergelijkbare wensen en vergelijkbaar gebruiksprofiel maar met wat meer panelen (~40x440W) en meer gebruik (eerste jaar WP dus nog onduidelijk, ~15.000kwh)
Ik verwacht dat de MB56 nog wat in prijs zullen dalen, en als ze richting 2000 euro gaan zou ik er ook 2 bij willen zetten, dit jaar alleen vooralsnog een uitbreiding van 16kwh-> 32kwh om een normale winterdag door te komen.
Nadeel wat ik zie bij MB56 is gewicht. MB31 is al zwaar, ~100kg. Pijn in mijn rug van het verplaatsen.
Mijn MultiRS kan 100-120A laden vanuit AC, + mppt’s geen idee of dat continu is of niet. Bij Victron zijn de gegeven waardes meestal behoorlijk conservatief. Korte pieken van 30% extra worden ook gewoon geslikt.
Voor winterladen t.b.v. eigen gebruik geldt een marge verschil van ongeveer 30% als break-even. Als het verschil tussen lage inkoop en hoge inkoop minder dan 30% is, dan is het niet de moeite waard. Kan je beter gewoon 30% extra betalen. (Even een samenvatting van veel langdurig onderzoek naar efficiency)
Als je met de mb56 aan de slag gaat ben ik zeer benieuwd naar de resultaten!

  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 15:24

HRV

Gewicht maakt me niet zo uit. Deze unit staat al op wielen.
Als ik het geheel met MB31 cellen opbouw komen er meerdere kisten op elkaar te liggen en heb je uiteindelijk hetzelfde gewicht.

Je moet de accu alleen van de pallet krijgen en rechtzetten. Maar daar kan ik wel een takel voor gebruiken.
Staat ie eenmaal komt ie nooit meer van zijn plek vermoed ik zo en als dat wel moet, dan zitten er wielen onder.

  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
Ik ben alvast wat voorbereidend werk aan het doen.

Ik heb een 3x25A aansluiting (smeltzekeringen), met daarbij een meterkast bestaande uit 4x ABB HD33 groepenkast. Daar zit een 40A hoofdschakelaar in met uiteraard daarachter aardlekken/automaten. Interne bedrading is 6mm2.

De zonnepanelen zitten ook aangesloten op deze meterkast (met een ymvk 5x6mm2, 5000w omvormer, zit op een B16 300mA in de meterkast. De zonnepanelen alamat zit rechtstreeks op de hoofdschakelaar. Alle verbruiksgroepen in huis zitten ook rechtstreeks op de hoofdschakelaar (aparte aftakking).

Volgens mij moet ik e.e.a. gaan veranderen om a) de accu aan te kunnen gaan sluiten en b) ook off-grid te kunnen gaan.

Zie ik iets over het hoofd / heb ik iets niet correct in onderstaand lijstje?
  1. Hoofdschakelaar 40A moet hoofdschakelaar 63A worden. (i.v.m. 80% belasting regel)
  2. Er moet een C25 alamat 300mA komen, waaraan een 5x6mm2 ymvk komt die naar de AC-IN van de Victron gaat
  3. Er moet een C40 alamat 300mA (of is C32 300mA voldoende?) komen, waaraan een 5x6mm2 ymvk komt, die van de AC-OUT terug naar de meterkast gaat. Dit omdat de Victron een hoger vermogen kan leveren dan 3x25A.
  4. Ditzelfde trucje nog een keer voor AC-OUT-2.
En idealiter:
  • Er moet een omschakelkast komen, zodat er tussen grid en batterij geschakeld kan worden. Dit moet dan binnen een paar ms gaan, zodat apparaten er geen last van hebben. Welke zouden jullie aanraden? Bij mij is alles ABB.
Dus boodschappenlijstje tot nu toe:
• 1x C25 300mA alamat
• 2x C32/C40 300mA alamat

Zie ik nog dingen over het hoofd? En/of begrijp ik iets niet goed?
Hoe hebben jullie dit gedaan met een 3x25A hoofdaansluiting + Victron MultiPlus 2 (of misschien RS) 5000?

PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 23:56
Tanuki schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 22:29:

En idealiter:
  • Er moet een omschakelkast komen, zodat er tussen grid en batterij geschakeld kan worden. Dit moet dan binnen een paar ms gaan, zodat apparaten er geen last van hebben. Welke zouden jullie aanraden? Bij mij is alles ABB.
Zie ik nog dingen over het hoofd? En/of begrijp ik iets niet goed?
Ik zou nog ff goed kijken hoe de Victron apparatuur functioneert bij netuitval. Dan zal je zien dat er geen "omschakelkast" met schakeltijden van een paar ms nodig is.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 15:24

HRV

HRV schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 19:15:
[...]


Tja, ik had inderdaad wat meer informatie kunnen geven. Bij deze.
Functionele eisen:
  • Primair eigen verbruik maximaliseren en gedurende 8-9 maanden nul op de meter.
  • In de winter zo goedkoop mogelijk laden en op de dure momenten de accu benutten.
  • Secundair noodstroom beschikbaar hebben, vandaar dat enige overcapaciteit wel gewenst is.
Mijn totale verbruik over 2025 was 10.273 kWh.
Daarvan is 2616 kWh eigen gebruik van de zonnepanelen en 7657 uit het net getrokken.
4172 kWh is gesaldeerd, dus eigen opwek was 6788 kWh.

In de zomer is het verbruik redelijk constant en gebruik ik de warmtepomp voor vloerkoeling (dag en nacht).
In de winter is het verbruik hoger en onvoorspelbaarder. Maximaal heb ik deze maand ongeveer 73kWh op een dag verbruikt.

Hopelijk geeft dat wat extra inzicht.
@Pim57 Is dit voldoende info, of mis je nog wat?

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@Tanuki Hoofdschakelaar kan blijven; is 25A gezekerd.
Als je kabels kort genoeg zijn kan je alles altijd via je Victrons laten lopen.
Dan kan je met een simpele omschakelaar volstaan om eventueel bij fouten in de Vicrons handmatig naar het net te schakelen. Net fouten worden dan automatisch door de Victrons opgevangen.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • pegagus
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 20:57
Vanochtend op mijn werk een gevalletje zwevende nul gehad. Hoewel er genoeg deskundige mensen bij betrokken waren, had niemand bedacht dat wanneer je de voeding loskoppelt van het net en aansluit op een agregaat, de nul dus niet meer met aarde is verbonden.

En dat doet mij denken aan de discussie over de noodzaak van eigen aarding. Victron koppelt zelf de nul met aarde in eilandbedrijf. Vanuit het oogpunt van veiligheid kom je er nog wel mee weg als er geen aarde is, maar wel een aardlekschakelaar. Maar wanneer aarde er niet meer is (omdat de kabel waar de aarde mee kwam, kapot is getrokken), heb je dus zonder eigen aarde ook een redelijke kans op een zwevende nul bij een 3-fase systeem.

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 23:56
pegagus schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 14:27:
Vanochtend op mijn werk een gevalletje zwevende nul gehad. Hoewel er genoeg deskundige mensen bij betrokken waren, had niemand bedacht dat wanneer je de voeding loskoppelt van het net en aansluit op een agregaat, de nul dus niet meer met aarde is verbonden.

En dat doet mij denken aan de discussie over de noodzaak van eigen aarding. Victron koppelt zelf de nul met aarde in eilandbedrijf. Vanuit het oogpunt van veiligheid kom je er nog wel mee weg als er geen aarde is, maar wel een aardlekschakelaar. Maar wanneer aarde er niet meer is (omdat de kabel waar de aarde mee kwam, kapot is getrokken), heb je dus zonder eigen aarde ook een redelijke kans op een zwevende nul bij een 3-fase systeem.
Volgens mij is de conclusie ook wel (meerdere malen?) in dit topic getrokken dat als je in eilandbedrijf wil kunnen opereren (en wie wil dat niet als je voor een Victron installatie gaat) je een eigen aardpen moet hebben/regelen.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


  • pegagus
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 20:57
Ja, maar dan eerst en vooral vanuit het oogpunt van aanraakveiligheid. Een zwevende nul is voor de persoonlijke veiligheid geen probleem, maar wel voor je apparatuur. En dat aspect is volgens mij niet eerder aan de orde geweest.

  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 21:03
onetime schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 12:06:
@Tanuki Hoofdschakelaar kan blijven; is 25A gezekerd.
Als je kabels kort genoeg zijn kan je alles altijd via je Victrons laten lopen.
Dan kan je met een simpele omschakelaar volstaan om eventueel bij fouten in de Vicrons handmatig naar het net te schakelen. Net fouten worden dan automatisch door de Victrons opgevangen.
Voor de omschakelaar moet je even goed bedenken en uittekenen waar je die wilt hebben. Je hoeft namelijk niet de voeding naar de victrons te veranderen. Je wilt de voeding naar je huis veranderen als de Victron storing heeft.
De omschakelaar zit wat mij betreft op deze plek.

Input 1- HS Grid
Input 2- Victron ACOUT1
Output- Meterkast woning

Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 23:56
pegagus schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 14:46:
Ja, maar dan eerst en vooral vanuit het oogpunt van aanraakveiligheid. Een zwevende nul is voor de persoonlijke veiligheid geen probleem, maar wel voor je apparatuur. En dat aspect is volgens mij niet eerder aan de orde geweest.
Mogelijk niet zo duidelijk, er zijn wel veel discussie geweest voor omschakelaars waarbij de nul dan als laatste wordt verbroken en als eerste weer wordt verbonden, juist om een zwevende nul om schade aan apparatuur te voorkomen. Zoeken op "zwevende nul" geeft als eerste dit bericht.

Zou misschien tijd worden voor een "het grote zwevende nul" topic, er zijn hierover in elk geval discussies in:
Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3
Zelf een powerwall bouwen
Zelfbouw Laadpaal ervaringen
Mijn elektrische apparaten blijven het begeven
Het grote Zendure plug-and-play thuisaccu systemen topic

en nog zo wat...

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 21:03
Als je bang bent voor een zwevende nul dan eerst de HS uitzetten.
Voor de duidelijkheid een foto van mijn meterkast. Ook ik ben "bang" voor een zwevende nul en zal dus nooit in een actieve installatie de omschakelaar gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qlu3LG2sYF9AJaqsHm3s5lmrKew=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wLcCX1lg2KiHvDZBemJs2FyI.jpg?f=fotoalbum_large

Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.


  • vinniefireman
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 20:27
Heb je met het omzetten van de hoofdschakelaar niet net zoveel risico op een zwevende nul als het omzetten van de omschakelaar?

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 23:56
vinniefireman schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 17:30:
Heb je met het omzetten van de hoofdschakelaar niet net zoveel risico op een zwevende nul als het omzetten van de omschakelaar?
Als je zorgt dat eerst alle automaten uit staan en er dus niets actief is dan kan je de boel sowieso veilig uitschakelen. In de praktijk zal het omzetten van de hoofdschakelaar ook met verbruikers actief goed gaan, volgens NEN1010 moeten hoofdschakelaars voldoen aan IEC 60947-3 en die norm schrijft voor dat de Nul niet eerder mag worden onderbroken dan de fasen. Dus kijk of je schakelaar voldoet aan IEC 60947-3 en er zal geen gevaar zijn dat N eerder wordt onderbroken dan de fasen.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 21:03
Gisteren update gedaan naar MultiRS versie 1.27 sindsdien veel problemen.
Zodra het is opgelost zal ik het wel melden.

Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.


  • vinniefireman
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 20:27
@blb4 Dat snap ik. Ik bedoelde het als reactie op @blaaspijp. Maar om eerlijk te zijn, ik zie bij de Eaton 276273 geen enkele indicatie dat er iets speciaals voor de nul gedaan wordt. Ook de door jouw genoemde certificering zie ik niet.

Nu zal het in de praktijk allemaal wel meevallen omdat de polen mechanisch gewoon tegelijk schakelen.

  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 22-02 09:51
HRV schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 08:06:
[...]


@Pim57 Is dit voldoende info, of mis je nog wat?
Met deze wensen is een 32kW batterij voldoende. De batterij bevat reeds een bms, breaker en een T-class zekering, dus een lynx distributor is voldoende.
Je kunt er 16 parallel zetten, maar idealiter wil je met max 0,2~0,3 C laden. Dus 1 of 2 van die dozen werkt goed.

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 23:56
vinniefireman schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 19:33:
@blb4 Dat snap ik. Ik bedoelde het als reactie op @blaaspijp. Maar om eerlijk te zijn, ik zie bij de Eaton 276273 geen enkele indicatie dat er iets speciaals voor de nul gedaan wordt. Ook de door jouw genoemde certificering zie ik niet.

Nu zal het in de praktijk allemaal wel meevallen omdat de polen mechanisch gewoon tegelijk schakelen.
Ik zie 't. Wel opvallend dat ik 't zo snel alleen op EMAT hoofdschakelaar zie staan, b.v. hier.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 15:24

HRV

Pim57 schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 19:34:
[...]

Met deze wensen is een 32kW batterij voldoende. De batterij bevat reeds een bms, breaker en een T-class zekering, dus een lynx distributor is voldoende.
Je kunt er 16 parallel zetten, maar idealiter wil je met max 0,2~0,3 C laden. Dus 1 of 2 van die dozen werkt goed.
En voor de dimensionering een eventuele Victron Lynx BMS kan ik op 500A zitten correct? Die waarde is niet afhankelijk van het aantal accus, maar van het vermogen wat de Multi RS kan vragen en de MPPT's eventueel tegelijkertijd leveren, correct?

  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 22-02 09:51
HRV schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 21:28:
[...]

En voor de dimensionering een eventuele Victron Lynx BMS kan ik op 500A zitten correct? Die waarde is niet afhankelijk van het aantal accus, maar van het vermogen wat de Multi RS kan vragen en de MPPT's eventueel tegelijkertijd leveren, correct?
Ik zie geen voordeel in het gebruik van die Lynx bms. Je hebt al zoveel beveiliging, dat ik het idee krijg van “hoe meer dokters aan het bed, hoe meer kans op ongelukken” :?

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023


  • jwpmzijl
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 21-02 17:00
Ik heb zojuist mijn multiplus 6k5 systemen (3-fase) ophangen (dat is best een dingetje als je het alleen moet doen).
Nu ben ik mijn aansluitingen aan het doormeten (zonder dat batterij en/of 230V aangesloten zijn). Tot mijn stomme verbazing merk ik dat bij AC OUT1 neutral en de fase (blauw en bruin) met elkaar verbonden zijn. Dat zou volgens mij toch niet moeten kunnen. En dit is bij alle 3 de MP II's het geval.

En het eerste wat gevraagd gaat worden. Hoe heb je ze aangesloten?
Blauw - Groen/Geel - Bruin (van links naar rechts)
Afbeeldingslocatie: https://www.victronenergy.com/media/pg/MultiPlus-II_GX/en/image/166c45a6be99e9.jpeg

Hans van Zijl


  • rokas
  • Registratie: Februari 2007
  • Niet online
pegagus schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 14:27:
Vanochtend op mijn werk een gevalletje zwevende nul gehad. Hoewel er genoeg deskundige mensen bij betrokken waren, had niemand bedacht dat wanneer je de voeding loskoppelt van het net en aansluit op een agregaat, de nul dus niet meer met aarde is verbonden.

En dat doet mij denken aan de discussie over de noodzaak van eigen aarding. Victron koppelt zelf de nul met aarde in eilandbedrijf. Vanuit het oogpunt van veiligheid kom je er nog wel mee weg als er geen aarde is, maar wel een aardlekschakelaar. Maar wanneer aarde er niet meer is (omdat de kabel waar de aarde mee kwam, kapot is getrokken), heb je dus zonder eigen aarde ook een redelijke kans op een zwevende nul bij een 3-fase systeem.
Ik kan me vergissen, maar ik vermoed dat we hier twee verschillende situaties verwisselen.

In dit topic is regelmatig gesproken over een zwevende nul, als in "de nul is niet verbonden" (hoe kort dan ook, bijvoorbeeld tijdens het gebruik van een "simpele" driefaseomschakelaar zoals de SFT440).
In dat geval heeft de elektrische installatie wel "contact" met de drie fasen (van de netbeheerder), maar (even of lang) niet met de nul (van de netbeheerder).
De nul in de groepenkast is dan niet verbonden met de nul "van het transformatorhuisje", en dat is hetzelfde als je of de netbeheerder per ongeluk de nuldraad (naar het trafohuisje - of in het trafohuisje) lostrekt. Die nul hangt dan los, vandaar dat je dan een "zwevende nul" hebt.
De nul in de groepenklast is dan eigenlijk alleen maar een "verbindingspunt van alle nullen van alle groepen".
Twee apparaten die op twee verschillende fasen verbonden zijn, hangen dan (gedurende een hele korte tijd), via de verbinding van alle nuldraden in de groepenkast, tussen twee fasen. Dus zijn de twee apparaten (via de nulverbindingen in de groepenkast) in serie geschakeld met 400 Volt. De weerstand / het vermogen van het apparaat bepaalt dan hoeveel spanning over die weerstand (over het apparaat) staat (grootste vermogen, dus laagste weerstand, dan laagste spanning, kleinste vermogen, dus hoogste weerstand, dan hoogste spanning).
Deze zwevende nul kan in potentie in één klap heel veel elektrische apparatuur defect maken.

Wat pegagus beschreef is dat, na het omschakelen naar een aggregaat, de nul niet verbonden is met aarde (waar we op staan).
Dat zou je ook een zwevende nul kunnen noemen, omdat hij geen verbinding / relatie heeft met aarde (waar we op staan) zoals dit wel het geval is bij iedere huisinstallatie (de aarde krijg je dan via een aardpin, of vanuit de beheerder).
Bij zo'n zwevende nul zal de apparatuur gewoon 230 Volt krijgen, want de nul van de elektrische installatie is in dit geval wel gewoon aangesloten op de nul van het aggregaat. Dus apparatuur blijft gewoon werken.
Op het betreffende aggregaat kan je instellen of de aardleiding (dat is in dat geval alleen een ader, verwar dit niet met aarde) met de nul verbonden is, de zogenaamde PEN verbinding (protective earth to neutral).
Heb je die verbinding niet, dan heeft de aardlekschakelaar geen functie (als je de testknop indrukt werkt hij wel, maar die test betekent in dat geval niets, hij levert je niet de beveiliging op zoals je denkt).

Twee mogelijkheden:
1. je hebt geen PEN verbinding in het aggregaat:
Mocht je (in deze situatie zoals we hier behandelen) met je hand een spijker in een wcd steken (met je voet gaat dat veel lastiger) en het betreft de fase aansluiting, dan gebeurt er niets. Niets met de ALS en ook niet met jou (in principe, test dit niet uit).
Dit komt omdat de nul van het aggregaat niet verbonden is met de aarddraad van het aggregaat en deze op zijn beurt ook nog eens niet verbonden is met een aardpen, dus niet verbonden is met de aarde waar we op staan.

Omdat de fase (en nul) geen verbinding/relatie hebben met de aarde waar we op staan, kan er dus ook geen spanningsverschil bestaan tussen de fasedraad (of nuldraad) in een wcd en de aarde waar we op staan.
Dus meet je 0 Volt tussen de fase en de aarde waar we op staan (even capacitaire verbindingen negerend).
Geen spanning (dus ook geen schok), dan kan ook geen stroom lopen tussen de fase-spijker-hand-lichaam-voeten-aarde_waar_we_op_staan-aggraat omdat je die aarde_waar_we_op_staan-aggregaatkoppeling met zijn PEN verbinding mist (de aarddraad van het aggregaat zweeft dus zou je kunnen zeggen).
Mocht in een apparaat de fase tegen het metalen omhulsel komen (interne kortsluiting), en je zou het omhulsel vastpakken, dan krijg je ook geen schok (in principe, test dit niet uit). Dit vanwege dezelfde reden, de fase (dus nu het metalen omhulsel) heeft geen relatie met de aarde waar we op staan, dus ook geen spanningsverschil.
Bij deze kortsluiting zal niet de ALS en ook niet een normale zekering / automaat uitschakelen. Er gebeurt helemaal niets. Op zich kán dit een veilige situatie zijn (lees hier meer over: IT-stelsel).

2. Wel een PEN verbinding in het aggregaat (maar geen aardpin geslagen):
Is de nul via de PEN verbinding met de aardleiding verbonden in het aggregaat, dan heeft de aardlekschakelaar wel een functie, maar anders dan je denkt.
Mocht in een apparaat de fasedraad tegen het metalen omhulsel komen, en die is verbonden met de aarde in de wandcontactdoos, dan zal er een korsluitstroom gaan vloeien (fase_van_apparaat-korsluiting_met_omhulsel-aardedraad-aardedraadverbinding_naar_aardaansluiting_aggregaat-PENverbinding_naar_nul, kortom fase is verbonden -via aarde- met nul). Die kortsluitstroom is groter dan 30 mA, dus klapt de ALS er uit, niet vanwege de korsluiting op zich (zoals een normale zekering dat doet) maar omdat de stroom door de fase en de nul verschilt met meer dan 30 mA, er is immers een "lek" van fase naar aarde.
Raak je met een spijker een fase aan (niet proberen hè), dan zal er geen stroom door jou lopen, er is immers geen relatie tussen de nul van het aggregaat en de aarde waar we op staan. Dus dan ook geen spanning tussen de fase en de aarde waar we op staan. Dus geen stroom door je lichaam, dan ook geen "lekstroom" (naar aarde) dus klapt de aard"lek"schakelaar er niet uit.

Als je een aggregaat gebruikt, dan moet je* op één plek kiezen voor de verbinding met de aarde waar we op staan. Dat kan een (hele flinke) aardpin zijn en die verbindt je met de aarddraad van het aggregaat en breng je in het agregaat de PEN verbinding aan (maar dan niet een eventuele PEN verbinding gebruiken in het gebouw).
Als het gebouw zijn eigen aardpin heeft (en deze op de aardverspreidingsweerstand recentelijk is getest) dan zijn er twee mogelijkheden: 1. de aardpin is in de groepenkast niet verbonden met de nul (geen PEN) dan moet je in het aggregaat de PEN verbinding maken, 2. de aardpin is in de groepenkast wel met de nul verbonden, dan geen PEN verbinding in het aggregaat.
Voor de zekerheid: de kabel tussen het aggregaat en de woning moet voorzien zijn van een aarddraad en die je moet je ook met de aardrail in de groepenkast verbinden.
In die situaties is de nul, via de PEN verbinding in aggregaat of groepenkast, wel verbonden met de aarde waar we op staan. Raak je dan de fasedraad aan (die dan t.o.v. aarde waar we op staan wel 230 Volt heeft), dan prik, pats, daar gaat de aardlekschakelaar.
Die PEN verbinding zorgt dat het mogelijk wordt dat er een gesloten circuit kan ontstaan tussen fase, via randaarde (of via een aanraking en de aarde waar we op staan) en de nul van de spanningsbron. Zonder die PEN verbinding is geen elektrisch circuit via de aarde en zal de ALS niet goed functioneren.
Wellicht ter verduidelijking: in netbedrijf zit die PEN verbinding in het trafohuisje, in eilandbedrijf mis je dus die PEN verbinding, dus moet je daar zelf voor zorgen. Standaard wordt bij de Victron omvormers (tenzij je dit doelbewust uitzet) de PEN verbinding gemaakt met een relais op het moment dat hij naar eilandbedrijf overschakelt.
* tenzij je bewust kiest voor een zwevend netwerk ook wel IT-stelsel genoemd, maar de nen1010 stelt dan wel een aantal extra eisen.

Mocht ik een denkfout maken, dan graag corrigeren.

Edit: de laatste paragraaf over de PEN verbinding aangepast.

[ Voor 6% gewijzigd door rokas op 30-01-2026 10:24 ]


  • rokas
  • Registratie: Februari 2007
  • Niet online
jwpmzijl schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 00:09:
Ik heb zojuist mijn multiplus 6k5 systemen (3-fase) ophangen (dat is best een dingetje als je het alleen moet doen).
Nu ben ik mijn aansluitingen aan het doormeten (zonder dat batterij en/of 230V aangesloten zijn). Tot mijn stomme verbazing merk ik dat bij AC OUT1 neutral en de fase (blauw en bruin) met elkaar verbonden zijn. Dat zou volgens mij toch niet moeten kunnen. En dit is bij alle 3 de MP II's het geval.

En het eerste wat gevraagd gaat worden. Hoe heb je ze aangesloten?
Blauw - Groen/Geel - Bruin (van links naar rechts)
[Afbeelding]
Ik vermoed dat als de MP niet ingeschakeld is, ac-out via het omschakelrelais verbonden is met de uitgang van de inverter. Je meet dus tussen fase en nul van ac-out de weerstand van de trafo, die is inderdaad vrij laag :)

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 23:56
rokas schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 00:53:
[...]


Ik kan me vergissen, maar ik vermoed dat we hier twee verschillende situaties verwisselen.

In dit topic is regelmatig gesproken over een zwevende nul, als in "de nul is niet verbonden" (hoe kort dan ook, bijvoorbeeld tijdens het gebruik van een "simpele" driefaseomschakelaar zoals de SFT440).
In dat geval heeft de elektrische installatie wel "contact" met de drie fasen (van de netbeheerder), maar (even of lang) niet met de nul (van de netbeheerder).
De nul in de groepenkast is dan niet verbonden met de nul "van het transformatorhuisje", en dat is hetzelfde als je of de netbeheerder per ongeluk de nuldraad (naar het trafohuisje - of in het trafohuisje) lostrekt. Die nul hangt dan los, vandaar dat je dan een "zwevende nul" hebt.
De nul in de groepenklast is dan eigenlijk alleen maar een "verbindingspunt van alle nullen van alle groepen".
Twee apparaten die op twee verschillende fasen verbonden zijn, hangen dan (gedurende een hele korte tijd), via de verbinding van alle nuldraden in de groepenkast, tussen twee fasen. Dus zijn de twee apparaten (via de nulverbindingen in de groepenkast) in serie geschakeld met 400 Volt. De weerstand / het vermogen van het apparaat bepaalt dan hoeveel spanning over die weerstand (over het apparaat) staat (grootste vermogen, dus laagste weerstand, dan laagste spanning, kleinste vermogen, dus hoogste weerstand, dan hoogste spanning).
Deze zwevende nul kan in potentie in één klap heel veel elektrische apparatuur defect maken.

Wat pegagus beschreef is dat, na het omschakelen naar een aggregaat, de nul niet verbonden is met aarde (waar we op staan).
Dat zou je ook een zwevende nul kunnen noemen, omdat hij geen verbinding / relatie heeft met aarde (waar we op staan) zoals dit wel het geval is bij iedere huisinstallatie (de aarde krijg je dan via een aardpin, of vanuit de beheerder).
Bij zo'n zwevende nul zal de apparatuur gewoon 230 Volt krijgen, want de nul van de elektrische installatie is in dit geval wel gewoon aangesloten op de nul van het aggregaat. Dus apparatuur blijft gewoon werken.
Op het betreffende aggregaat kan je instellen of de aardleiding (dat is in dat geval alleen een ader, verwar dit niet met aarde) met de nul verbonden is, de zogenaamde PEN verbinding (protective earth to neutral).
Heb je die verbinding niet, dan heeft de aardlekschakelaar geen functie (als je de testknop indrukt werkt hij wel, maar die test betekent in dat geval niets, hij levert je niet de beveiliging op zoals je denkt).

Twee mogelijkheden:
1. je hebt geen PEN verbinding in het aggregaat:
Mocht je (in deze situatie zoals we hier behandelen) met je hand een spijker in een wcd steken (met je voet gaat dat veel lastiger) en het betreft de fase aansluiting, dan gebeurt er niets. Niets met de ALS en ook niet met jou (in principe, test dit niet uit).
Dit komt omdat de nul van het aggregaat niet verbonden is met de aarddraad van het aggregaat en deze op zijn beurt ook nog eens niet verbonden is met een aardpen, dus niet verbonden is met de aarde waar we op staan.

Omdat de fase (en nul) geen verbinding/relatie hebben met de aarde waar we op staan, kan er dus ook geen spanningsverschil bestaan tussen de fasedraad (of nuldraad) in een wcd en de aarde waar we op staan.
Dus meet je 0 Volt tussen de fase en de aarde waar we op staan (even capacitaire verbindingen negerend).
Geen spanning (dus ook geen schok), dan kan ook geen stroom lopen tussen de fase-spijker-hand-lichaam-voeten-aarde_waar_we_op_staan-aggraat omdat je die aarde_waar_we_op_staan-aggregaatkoppeling met zijn PEN verbinding mist (de aarddraad van het aggregaat zweeft dus zou je kunnen zeggen).
Mocht in een apparaat de fase tegen het metalen omhulsel komen (interne kortsluiting), en je zou het omhulsel vastpakken, dan krijg je ook geen schok (in principe, test dit niet uit). Dit vanwege dezelfde reden, de fase (dus nu het metalen omhulsel) heeft geen relatie met de aarde waar we op staan, dus ook geen spanningsverschil.
Bij deze kortsluiting zal niet de ALS en ook niet een normale zekering / automaat uitschakelen. Er gebeurt helemaal niets. Op zich kán dit een veilige situatie zijn (lees hier meer over: IT-stelsel).

2. Wel een PEN verbinding in het aggregaat (maar geen aardpin geslagen):
Is de nul via de PEN verbinding met de aardleiding verbonden in het aggregaat, dan heeft de aardlekschakelaar wel een functie, maar anders dan je denkt.
Mocht in een apparaat de fasedraad tegen het metalen omhulsel komen, en die is verbonden met de aarde in de wandcontactdoos, dan zal er een korsluitstroom gaan vloeien (fase_van_apparaat-korsluiting_met_omhulsel-aardedraad-aardedraadverbinding_naar_aardaansluiting_aggregaat-PENverbinding_naar_nul, kortom fase is verbonden -via aarde- met nul). Die kortsluitstroom is groter dan 30 mA, dus klapt de ALS er uit, niet vanwege de korsluiting op zich (zoals een normale zekering dat doet) maar omdat de stroom door de fase en de nul verschilt met meer dan 30 mA, er is immers een "lek" van fase naar aarde.
Raak je met een spijker een fase aan (niet proberen hè), dan zal er geen stroom door jou lopen, er is immers geen relatie tussen de nul van het aggregaat en de aarde waar we op staan. Dus dan ook geen spanning tussen de fase en de aarde waar we op staan. Dus geen stroom door je lichaam, dan ook geen "lekstroom" (naar aarde) dus klapt de aard"lek"schakelaar er niet uit.

Als je een aggregaat gebruikt, dan moet je* op één plek kiezen voor de verbinding met de aarde waar we op staan. Dat kan een (hele flinke) aardpin zijn en die verbindt je met de aarddraad van het aggregaat en breng je in het agregaat de PEN verbinding aan (maar dan niet de PEN verbinding gebruiken in het gebouw).
Als het gebouw zijn eigen aardpin heeft (en deze op de aardverspreidingsweerstand recentelijk is getest) en deze met nul is verbonden (zoals dat hoort), dan geen PEN verbinding in het aggregaat en sluit je het aggregaat aan met de fasen, nul en aarddraad op de installatie.
In die situaties is de nul, via de PEN verbinding in aggregaat of groepenkast, wel verbonden met de aarde waar we op staan. Raak je dan de fasedraad aan (die dan t.o.v. aarde waar we op staan wel 230 Volt heeft), dan prik, pats, daar gaat de aardlekschakelaar.

* tenzij je bewust kiest voor een zwevend netwerk ook wel IT-stelsel genoemd, maar de nen1010 stelt dan wel een aantal extra eisen.

Mocht ik een denkfout maken, dan graag corrigeren.
Lang verhaal, maar m.i. in de kern correct. Een kortere variant is mogelijk:
In normale omgevingen (dus ook woonhuizen) is een TN-stelsel (aarde door de netbeheerder) of TT-stelsel (aarde middels aardpen) de norm omdat dit in een dergelijke, niet onder constante controle staande omgeving, de beste veiligheid bied middels uitschakeling door aardlek bij de eerste fout. Aardlekschakelaars werken in zo'n stelsel op de gedefinieerde wijze. In een IT-stelsel (dat kan ontstaan in eilandbedrijf zonder eigen aardpen) is er geen verbinding tussen N en aarde en zal een eerste fout (fase tegen behuizing oid) niet tot een uitschakeling leiden. Als dit echter niet opgemerkt wordt (in een IT stelsel is Isolatiebewaking, continue toezicht en directe actie bij isolatiefout-alarm verplicht). Omdat wij meestal achter de Victron installatie ons hele of halve woonhuis hebben hangen wat in normaal bedrijf ook via TN of TT is opgezet is 't vragen om ellende als je tijdens eilandbedrijf in een IT stelsel terecht zou komen. De werking van aardlekautomaten is dan niet gegarandeerd, een eerste fout wordt niet opgemerkt en een tweede kan fataal zijn.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


  • cwegh
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 23:48
Pim57 schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 23:13:
[...]

Ik zie geen voordeel in het gebruik van die Lynx bms. Je hebt al zoveel beveiliging, dat ik het idee krijg van “hoe meer dokters aan het bed, hoe meer kans op ongelukken” :?
Ben ook wel benieuwd naar de noodzaak voor de Lynx BMS. Ik ben ook een gelijkaardige setup (niet met de Multi RS, maar de Multiplus 2) aan het uitwerken en kom in de documentatie niet echt tegen dat dit noodzakelijk is. Zover ik HRV begrijp is het een failsafe indien de originele JK BMS faalt maar er is reeds de klasse T-zekering. En hoe werkt die integratie dan in normale setup: de Lynx BMS staat dan gewoon in standby?

Ik had voor om de Cerbo GX als extra bewakingslaag in de software te gebruiken namelijk (bvb als de communicatie wegvalt van de JK BMS naar de Cerbo dan stopt de MP2 met laden - indien goed ingesteld natuurlijk). Naast de Lynx Power In (met zekering uitgebreid).

Oprecht nieuwsgierig om dit te begrijpen trouwens want ik ben nieuw in de materie.

[ Voor 6% gewijzigd door cwegh op 30-01-2026 06:51 ]


  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 15:24

HRV

Die Lynx BMS kan via de Cerbo de DC stroom afschakelen bij bijvoorbeeld een brandalarm / rookdetectie / HO / CO detectie.

Dus als er een cel uit zijn pannetje gaat en gas gaat produceren, wat kan gebeurend door een defect in de interne BMS van het accupakket, dan hebben alle zekeringen geen functie. Er gaat volgens mij niet ineens een hele grote stroom lopen.

Maar een externe rook / CO / HO melder kan dan via de Cerbo wel de Victron Lynx BMS bereiken en die schakelt fysiek de DC stroom af, een ventilator aan, schakelt de Multi plus/rs uit, etc. waardoor het gehele systeem uitgeschakeld wordt.

Toby behandelt het hier: https://www.youtube.com/watch?v=QO8KpYdYhzU
Voor een particulier hoef je waarschijnlijk niet te voldoen aan de PSG37, maar die beveiliging is er niet voor niets. Letterlijk, het is duur, maar ook figuurlijk, want het is veiliger.

Ieder voor zich moet bepalen of het waard is om dat te doen. Aangezien mijn garage verbonden is met de woning vind ik het wel een veilig idee.

  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 15:24

HRV

Pim57 schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 23:13:
[...]

Ik zie geen voordeel in het gebruik van die Lynx bms. Je hebt al zoveel beveiliging, dat ik het idee krijg van “hoe meer dokters aan het bed, hoe meer kans op ongelukken” :?
Maar kun je de vraag ook beantworden?
Zou een 500A BMS voldoende zijn?

Uitgangspunt is dat de Victrons en eventuele MPPT bepalen hoeveel DC stroom er gaat lopen en niet de accus. Dus of ik nu 2 of 10 accus heb staan, als ik niet meer dan 25A per fase de woning in pomp omdat ik mijn omvormers daarop beperk, dan is de 500A Lynx BMS voldoende is mijn aanname.

Klopt die aanname?

  • Conrado
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 21:37
Pim57 schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 23:13:
Ik zie geen voordeel in het gebruik van die Lynx bms. Je hebt al zoveel beveiliging, dat ik het idee krijg van “hoe meer dokters aan het bed, hoe meer kans op ongelukken” :?
Wat je eigenlijk schrijft is dat dankzij de Lynx BMS de kans op fouten kan toenemen….
Waar baseer je dat op? Kun je aangeven hoe het systeem al optimaal beveiligd is zonder Lynx BMS?

Mijn huis is slimmer dan ik...


  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 22-02 09:51
HRV schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 08:35:
[...]


Maar kun je de vraag ook beantworden?
Zou een 500A BMS voldoende zijn?

Uitgangspunt is dat de Victrons en eventuele MPPT bepalen hoeveel DC stroom er gaat lopen en niet de accus. Dus of ik nu 2 of 10 accus heb staan, als ik niet meer dan 25A per fase de woning in pomp omdat ik mijn omvormers daarop beperk, dan is de 500A Lynx BMS voldoende is mijn aanname.

Klopt die aanname?
Ja, in dat geval is 500A voldoende.

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023


  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 22-02 09:51
Conrado schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 08:59:
[...]

Wat je eigenlijk schrijft is dat dankzij de Lynx BMS de kans op fouten kan toenemen….
Waar baseer je dat op? Kun je aangeven hoe het systeem al optimaal beveiligd is zonder Lynx BMS?
In mogelijke volgorde:
  1. Regeling in de Cerbo met gewenste instellingen
  2. Bewaking in de Cerbo met maximaal beveiliging
  3. Bewaking in de mp met maximaal beveiliging
  4. Regeling in de bms met gewenste instellingen
  5. Bewaking in de bms met beveiliging
  6. Lynx distributeur met zekering
  7. Batterij met breaker
  8. Batterij met T-class
Daar voegt @hrv dan een Lynx bms schakelaar aan toe, die je zelf gaat aansturen met software in de Cerbo.
Het laatste wat je wilt, is dat je per ongeluk de DC afschakelt met je Lynx bms terwijl je in vol bedrijf bent. Foutvrije software is nog steeds een dingetje.

Behalve dat is een valse (brand/CO/H)melding dan uitermate vervelend als je hele huis er achter zit.

[ Voor 8% gewijzigd door Pim57 op 30-01-2026 09:48 ]

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023


  • rokas
  • Registratie: Februari 2007
  • Niet online
blb4 schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 02:16:
[...]

Lang verhaal, maar m.i. in de kern correct. Een kortere variant is mogelijk:
In normale omgevingen (dus ook woonhuizen) is een TN-stelsel (aarde door de netbeheerder) of TT-stelsel (aarde middels aardpen) de norm omdat dit in een dergelijke, niet onder constante controle staande omgeving, de beste veiligheid bied middels uitschakeling door aardlek bij de eerste fout. Aardlekschakelaars werken in zo'n stelsel op de gedefinieerde wijze. In een IT-stelsel (dat kan ontstaan in eilandbedrijf zonder eigen aardpen) is er geen verbinding tussen N en aarde en zal een eerste fout (fase tegen behuizing oid) niet tot een uitschakeling leiden. Als dit echter niet opgemerkt wordt (in een IT stelsel is Isolatiebewaking, continue toezicht en directe actie bij isolatiefout-alarm verplicht). Omdat wij meestal achter de Victron installatie ons hele of halve woonhuis hebben hangen wat in normaal bedrijf ook via TN of TT is opgezet is 't vragen om ellende als je tijdens eilandbedrijf in een IT stelsel terecht zou komen. De werking van aardlekautomaten is dan niet gegarandeerd, een eerste fout wordt niet opgemerkt en een tweede kan fataal zijn.
Het is een lastige materie, en ik begreep er vroeger ook niets van en ik merk dat vele andere tweakers hier ook moeite mee hebben. In de vele post over dit onderwerp miste ik het "waarom" waadoor ik de materie kon doorgronden. Ik hoop dat de door mij beschreven "waarom" dit bijdraagt aan de begripsvorming en veiligheid.

Zo begreep ik eerst ook niet als men schreef "bij een eerste fout gaat het (nog) goed" en "bij een tweede fout gaat het fout". Ik heb hier niet voor geleerd, maar met wat denkwerk meen ik te begrijpen wat bedoeld wordt.

Als (bij een IT stelsel) in één apparaat de fase tegen het omhulsel komt, dan staat er tussen het omhulsel en de aarde geen spanning (het is immers een zwevend netwerk). Je kan het dus gerust aanraken (niet doen).

Als in een tweede apparaat door een fout ook een verbinding ontstaat, bijvoorbeeld tussen de nul en het omhulsel, dan kán dat wel gevaarlijk worden.

Als je beide apparaten tegelijkertijd aanraakt, dan heb je contact met fase en nul. Als je maar één apparaat aanraakt, is er geen gevaar (maar wel een potentieel gevaarlijke situatie).

Als in het tweede apparaat niet de nul maar de fase contact heeft met het omhulsel, dan staat er weer geen spanning tussen die twee omhulsels (want beiden zitten aan dezelfde fase), mede vandaar de zinssnede "kan dit fout gaan" bij een dubbele fout.

Bij een driefase installatie is ook nog een andere situatie denkbaar. Dan kan één fase in het eerste apparaat contact hebben met het omhulsel, en in het tweede apparaat -die verbonden is met een andere fase- is die fase (door een fout) ook verbonden met het omhulsel. Als je dan die twee apparaten aanraakt dan sta je verbonden tussen twee fasen, dus 400 Volt.

NB: ten overvloedde, het bovenstaande is alleen van toepassing op een zwevend netwerk (IT-stelsel), dus geen aardpin met een PEN verbinding tussen aardpin en de nul. Zoals dit zou ontstaan als je een (Victron) inverter in eilandbedrijf gebruikt en de apparaten met verlengsnoeren hebt aangesloten, of een aggregaat zonder aardpin en PEN verbinding.

Ik leer iedere dag, dus corrigeer me, of vul me aan als ik een denkfout maak.

[ Voor 4% gewijzigd door rokas op 30-01-2026 11:04 ]


  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 14:43
blb4 schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 02:16:
[...]
In een IT-stelsel (dat kan ontstaan in eilandbedrijf zonder eigen aardpen)
Daarvoor dient toch het aardrelais?

Je kunt het bekijken dat in eilandwerking de Victron omvormer de generator is en die heeft een transformator waar de N + F aanhangen; dat zorgt er al voor dat N niet zweeft tov fase (nu heb ik wel geen idee hoe het is met een transformatorloze omvormer zoals de MultiRS).

Daarnaast gaat in eilandwerking de aardrelais in de Victron omvormer verbinding maken tussen PE en N; je maakt daarmee dan toch een TN-S stelsel?

Als je er dan een generator aan gaat hangen, moet die maar zien dat die geen zwevende nul heeft (door transformator en/of eigen aarding.

Enige situatie waar het dan lastig is, als je geen (vaste) PE hebt, bv. in een mobiele situatie zoals camper of boot. Victron heeft er zelf ook een heel hoofdstuk aan besteed.

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
rokas schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 10:57:
[...] Het is een lastige materie, en ik begreep er vroeger ook niets van en ik merk dat vele andere tweakers hier ook moeite mee hebben. In de vele post over dit onderwerp miste ik het "waarom" waadoor ik de materie kon doorgronden. Ik hoop dat de door mij beschreven "waarom" dit bijdraagt aan de begripsvorming en veiligheid.

Zo begreep ik eerst ook niet als men schreef "bij een eerste fout gaat het (nog) goed" en "bij een tweede fout gaat het fout".


Als (bij een IT stelsel) in één apparaat de fase tegen het omhulsel komt, dan staat er tussen het omhulsel en de aarde geen spanning (het is immers een zwevend netwerk). Je kan het dus gerust aanraken (niet doen).
Dat <niet doen> is omdat de installatie nooit echt volledig zwevend is. Er zijn zo hoog mogelijke isolatie weerstanden, maar die zijn niet oneindig. Er is dus altijd een kleine lekstroom. De spanning die dus ergens op staat is het resultaat van de verhouding van de lekstromen / (isolatie)weerstanden.

Die weerstanden kunnen ook nog spannings afhankelijk zijn, om het lekker complex te maken. Hier hoef je normaal gesproken geen rekening mee te houden.
Als in een tweede apparaat door een fout ook een verbinding ontstaat, bijvoorbeeld tussen de nul en het omhulsel, dan kán dat wel gevaarlijk worden.

Als je beide apparaten tegelijkertijd aanraakt, dan heb je contact met fase en nul. Als je maar één apparaat aanraakt, is er geen gevaar (maar wel een potentieel gevaarlijke situatie).

Als in het tweede apparaat niet de nul maar de fase contact heeft met het omhulsel, dan staat er weer geen spanning tussen die twee omhulsels (want beiden zitten aan dezelfde fase), mede vandaar de zinssnede "kan dit fout gaan" bij een dubbele fout.

Bij een driefase installatie is ook nog een andere situatie denkbaar. Dan kan één fase in het eerste apparaat contact hebben met het omhulsel, en in het tweede apparaat -die verbonden is met een andere fase- is die fase (door een fout) ook verbonden met het omhulsel. Als je dan die twee apparaten aanraakt dan sta je verbonden tussen twee fasen, dus 400 Volt.

NB: ten overvloedde, het bovenstaande is alleen van toepassing op een zwevend netwerk (IT-stelsel), dus geen aardpin met een PEN verbinding tussen aardpin en de nul. Zoals dit zou ontstaan als je een (Victron) inverter in eilandbedrijf gebruikt en de apparaten met verlengsnoeren hebt aangesloten, of een aggregaat zonder aardpin en PEN verbinding.

Ik leer iedere dag, dus corrigeer me, of vul me aan als ik een denkfout maak.
Correct met mijn aanvulling hier boven.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 14:43
rokas schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 10:57:
[...]NB: ten overvloedde, het bovenstaande is alleen van toepassing op een zwevend netwerk (IT-stelsel), dus geen aardpin met een PEN verbinding tussen aardpin en de nul.
inderdaad, want als die PEN verbinding er wél was, gaat de differentieelschakelaar zien dat er stroom wegvloeit via F1 en F2 naar de jou (en de aarde). Tenzij je jezelf perfect isoleert, dan wordt je immers een meerfasige load, wat de omvormer graag zonder problemen gaat voeden (tot zijn max vermogen). Zelfde scenario als je in je linkerhand F1 vastneemt en rechterhand N.

Belangrijker is dat dit enkel kan als die metalen delen niet geaard noch vereffend zijn, want dan zou de automaat er redelijk snel uitklappen door die onderlinge (vereffenings)verbinding. In België moeten alle "genaakbare" metalen delen in een woning geaard zijn, dus hangen die in principe reeds allemaal aan mekaar (vereffend).

  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 19:33
Pim57 schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 09:32:
[...]

In mogelijke volgorde:
  1. Regeling in de Cerbo met gewenste instellingen
  2. Bewaking in de Cerbo met maximaal beveiliging
  3. Bewaking in de mp met maximaal beveiliging
  4. Regeling in de bms met gewenste instellingen
  5. Bewaking in de bms met beveiliging
  6. Lynx distributeur met zekering
  7. Batterij met breaker
  8. Batterij met T-class
Daar voegt @hrv dan een Lynx bms schakelaar aan toe, die je zelf gaat aansturen met software in de Cerbo.
Het laatste wat je wilt, is dat je per ongeluk de DC afschakelt met je Lynx bms terwijl je in vol bedrijf bent. Foutvrije software is nog steeds een dingetje.

Behalve dat is een valse (brand/CO/H)melding dan uitermate vervelend als je hele huis er achter zit.
IPV een duur Lynx BMS te kopen kan je die rook/CO melder natuurlijk net zo goed koppelen aan de potentiaalvrij contacten op je batterijen waardoor de BMS uitschakelt en de verbinding op de Multiplus waardoor die ook uitschakelt (dezelfde als die je gebruikt voor de noodstop).
En tot welke stroom kan die Lynx relais afkoppelen? En boven welke stroom blijft er een vlamboog staan?

ZP, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh

Pagina: 1 ... 52 ... 55 Laatste