Nee, anders: iemand drukt de knop in, MP gaat uit en vervolgens smelt de (isolatie van de) kabel en maakt sluiting tussen de 2 aders —> dan gaat je MP weer aan…sandergar schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 23:42:
[...]
Dat is het mooie van de remote-off van de Multiplus. Deze is NC. Als de kabel door brandt dan is dit gelijk aan het indrukken van de knop : verbinding verbroken -> MP uit.
Bij mij is de rookmelder ook gekoppeld met de Cerbo. Bij afgaan rookmelder zullen de MP's na een korte vertraging uitgeschakeld worden. Kans is hiermee groot dat de MP's al uit zijn voordat de kabel kan smelten!
Wat ik heb begrepen kan dit. Maar ik heb het nog niet zelf geprobeerd. De AC in zitten voor alle drie de Victron’s op dezelfde fase, en de AC-out maakt samen 3 fase.The_Belgian_GST schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 06:31:
Allen, hier al aardig ingelezen. En overtuigd van een victron systeem voor ons nieuwe project.
Nu zit ik nog met 1 vraag, kan een victron systeem vanaf een 1fase net aansluiting een 3fasen net maken? Wij gaan een woning energetisch renoveren, en ik wil een 3fasen warmtepomp + kookvuur, maar niet de prijs betalen voor een duurdere aansluiting. Dus indien dit voor deze beide apparaten opgewekt/gemaakt zou kunnen worden vanuit een victron systeem zou dat fantastisch zijn ( en op de donkere dagen de batterij laden op de goedkope uren van een dynamisch tarief, ik zie enkel voordelen!)
Mijn eerdere onderzoekje (in Nederland) ging uit van de mogelijkheid om een 6 ampere (straatlantaarn) aansluiting te nemen. Vastrecht hiervoor is 26 euro per jaar, vastrecht voor 3x25 ampere is bijna 500 euro per jaar.
Met 6 ampere 1 fase kan ik in slechte (winter) tijden de hele dag laden -> 36kwh per dag, en in de zomer 36kwh/dag PV offload doen. In beide richtingen voor mij voldoende mogelijkheden.
Het irritante is dat ondanks de net-congestie de grid providers geen 6 ampere aansluitingen meer willen afgeven, dus mijn feestje om 450 euro per jaar te verdienen ging niet door.
Stedin biedt ook 1x 10A aan. Heb je die optie ook geprobeerd?Beer070 schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 08:06:
[...]
Het irritante is dat ondanks de net-congestie de grid providers geen 6 ampere aansluitingen meer willen afgeven, dus mijn feestje om 450 euro per jaar te verdienen ging niet door.
2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
Dat is eventueel op te lossen door gebruik te maken van 2 separate paden.pvg schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 07:19:
[...]
Nee, anders: iemand drukt de knop in, MP gaat uit en vervolgens smelt de (isolatie van de) kabel en maakt sluiting tussen de 2 aders —> dan gaat je MP weer aan…
Op het moment dat de kabels branden dan branden de MP's zelf ook ... Er valt dan niet veel meer te sturen ... Alle leuk bedachte beveiligingen kunnen dan samensmelten en voor onverwachte situaties zorgen.pvg schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 07:19:
[...]
Nee, anders: iemand drukt de knop in, MP gaat uit en vervolgens smelt de (isolatie van de) kabel en maakt sluiting tussen de 2 aders —> dan gaat je MP weer aan…
2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
Ik ben een fan van overkill, en ik waardeer de energie die je steekt in het ontwerpen van een veilige oplossing.The-Source schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 21:49:
@sandergar Dat ik nu 1 Multiplus heb betekend niet dat dit zo zal blijven. Een MP uitschakelen is nog altijd op basis van AC maar wat kan een GX nou ook prima doen zonder AC-in.... is spanning via AC-out versturen.
Hoe zorg ik ervoor dat de MP2 daarmee op houd?
1 is er op vertrouwen dat een digitale input goed verwerkt wordt of
2 gewoon keihard ook DC verbreken. Met optie 2 weet ik altijd zeker dat het verbroken wordt. Ik zou er zelfs voor kunnen kiezen om beide tegelijk te kunnen doen maar probleem daarvan is dat als ik dan net zo goed geen MP2-GX had kunnen nemen.
Ga ik later over naar 3 fase setup met eventueel ook nog eens PV gekoppeld dan is ook. AC eraf EN DC ontkoppeld het zeker weten spanningsloos.
En DC ontkoppelen kan ik via zekeringen / automaat EN dus ook via noodknoppen>> relais doen.
Wellicht in sommige ogen overkill, dat mag, ik hoop het ook nooit nodig te hebben maar vind het veilig kunnen uitschakelen bij noodsituatie gewoon belangrijk. En een DC schakelknop die geschikt is voor accu stromen en rekening houden met spanningsverlies (dus dikke dure kabels) plaatsen kost ook geld.
En dan heb je het maar over 1 locatie waar je het kan afschakelen. Deze setup kan ik zeer simpel uitbreiden naar nog meer knoppen
Iedere omgeving heeft eigen vereisten met betrekking tot ontwerp in verschillende scenarios, 2 of 3 noodknoppen leveren (in mijn geval) ook weer een mogelijk probleem op met kinderen en huisdieren…
In de meest basale situatie wil je vanuit de meterkast de stroom van het huis afsluiten. In de oude situatie was dit de hoofdschakelaar, nu moet daar een schakelaar bij om de accu’s af te koppelen. Mijn gedachte is dat als de Victron geen accu en geen grid heeft, dan schakelt de rest (als het goed is) ook uit. Aan de andere kant is het waarschijnlijk eenvoudiger om de AC-OUT uit te schakelen met standaard componenten, dan blijft er tussen Victron en accu nog wat stroom staan, maar dat is een zeer beperkt circuit met uiteindelijk ‘maar’ 50 volt. De vraag is dan hoeveel verder dat circuit loopt, vergeleken met een dedicated breaker relais.
Ik denk dat er voor beide manieren iets te zeggen is en ik sta open voor argumenten naar beide kanten.
Geen kinderen en geen huisdieren en noodknop op goede hoogte gehangen dus risico zou laag moeten zijn. In de meterkast extra hoofdschakelaar tussen Victron installatie en woning installatie. Vanuit de meterkast kan woning geheel spanningsloos gemaakt worden behalve de MP's die een eigen leven leiden. Daarom de noodknop om op afstand de MP's uit te zetten. Noodknop kost nog geen 10 euro, stukje kabel is het geld ook niet dus simpele uitbreiding voor weinig.Beer070 schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 08:33:
[...]
Ik ben een fan van overkill, en ik waardeer de energie die je steekt in het ontwerpen van een veilige oplossing.
Iedere omgeving heeft eigen vereisten met betrekking tot ontwerp in verschillende scenarios, 2 of 3 noodknoppen leveren (in mijn geval) ook weer een mogelijk probleem op met kinderen en huisdieren…
In de meest basale situatie wil je vanuit de meterkast de stroom van het huis afsluiten. In de oude situatie was dit de hoofdschakelaar, nu moet daar een schakelaar bij om de accu’s af te koppelen. Mijn gedachte is dat als de Victron geen accu en geen grid heeft, dan schakelt de rest (als het goed is) ook uit. Aan de andere kant is het waarschijnlijk eenvoudiger om de AC-OUT uit te schakelen met standaard componenten, dan blijft er tussen Victron en accu nog wat stroom staan, maar dat is een zeer beperkt circuit met uiteindelijk ‘maar’ 50 volt. De vraag is dan hoeveel verder dat circuit loopt, vergeleken met een dedicated breaker relais.
Ik denk dat er voor beide manieren iets te zeggen is en ik sta open voor argumenten naar beide kanten.
2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
Kabel heb je met 30 / 60 minuten functiebehoud in openvlam, zoek maar op fb30 of fb60 bekabeling.sandergar schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 08:31:
[...]
Op het moment dat de kabels branden dan branden de MP's zelf ook ... Er valt dan niet veel meer te sturen ... Alle leuk bedachte beveiligingen kunnen dan samensmelten en voor onverwachte situaties zorgen.
Samen/ door smelten heb je dan lang genoeg ondervangen.
@Beer070
Waar mijn oplossing nu nog alleen handmatige knoppen zijn kan ik dat ook nog met rookmelder in het circuit uitbreiden. Zo ook dus dat nu alleen DC circuit wordt onderbroken. Dit is ook uit te breiden naar input voor MP2 contact.
Maar naast het uitbreiden met rookmelder is het uitbreiden met het input contact / overige schakeling eerst een goed ontwerp nodig. Huidige opzet is namelijk, bij accupack uit is het relais ook altijd uit en dus open.
Voor het opstarten van het geheel wil je eerst accupack aanhebben voordat je de MP2 aanzet dus eerst ontwerp voordat ik extra maatregelen er tussen zet.
Mijn voorkeur gaat zelf uit naar betrouwbare schakelingen waarbij geen software of machine logica bij komt kijken. De MP2 zal zelf ook echt wel betrouwbaar zijn maar iets wat ik zelf kan zien en meten heeft mij voorkeur. Kost dat geld, ja maar dat is iets wat ik er voor over heb.
PS: geen kinderen hier, noodknop buiten op de schuur is ongeveer op 1.7M hoogte dus wie daarbij kan heeft genoeg verstand. Of anders niet genoeg en dan moet je een handje helpen
[ Voor 6% gewijzigd door The-Source op 16-07-2025 09:05 ]
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
Dus:
En op het geheel ben je misschien een paar honderd euro extra kwijt.
- Omschakelaar in de meterkast om de AC van het huis en MP te scheiden (Dit is zowiezo aan te raden voor onderhoud, firmware updates etc.)
- Noodknop buiten de accu ruimte met brandvertragende kabel om de MP's uit te schakelen.
- Maximum laad- en ontlaadstroom configureren zodat de boel niet wordt overbelast en daar je DC zekeringen op aanpassen zodat die er uit gaan ruim voordat de boel gaat ontgassen.
- Rookmelder in de ruimte aangesloten op de Cerbo om de boel uit te schakelen.
- Vonkvrije ventilator naar buiten die schakeld bij sluiting en/of overtemp en bij afgaan rookmelder. (evt op eigen nood stroom aansluiting)
- losse brandblusser net buiten de ruimte, met een 3m masker er naast zodat je geen giftige dampen inademt.
- Als laatste een blus installatie, hoeft niet fancy te zijn, je hebt van die blus bommen die je boven je installatie kan plaatsen, die gaan af bij brand
En op het geheel ben je misschien een paar honderd euro extra kwijt.
M.b.t. de laatste 2 punten : bij brand direct naar buiten en 112 bellen en het verder aan de brandweer overlaten! Bij het naar buiten rennen even op de noodknop drukken en dan jezelf in veiligheid brengen! Als de brandweer een brandende accu niet kan blussen moet je niet denken dat jij dat zelf wel kan.agraaff schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 09:33:
Dus:Volgens mij worden mijn nachtrust, de brandweer en de verzekering dan wel blij.
- Omschakelaar in de meterkast om de AC van het huis en MP te scheiden (Dit is zowiezo aan te raden voor onderhoud, firmware updates etc.)
- Noodknop buiten de accu ruimte met brandvertragende kabel om de MP's uit te schakelen.
- Maximum laad- en ontlaadstroom configureren zodat de boel niet wordt overbelast en daar je DC zekeringen op aanpassen zodat die er uit gaan ruim voordat de boel gaat ontgassen.
- Rookmelder in de ruimte aangesloten op de Cerbo om de boel uit te schakelen.
- Vonkvrije ventilator naar buiten die schakeld bij sluiting en/of overtemp en bij afgaan rookmelder. (evt op eigen nood stroom aansluiting)
- losse brandblusser net buiten de ruimte, met een 3m masker er naast zodat je geen giftige dampen inademt.
- Als laatste een blus installatie, hoeft niet fancy te zijn, je hebt van die blus bommen die je boven je installatie kan plaatsen, die gaan af bij brand
En op het geheel ben je misschien een paar honderd euro extra kwijt.
2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
De brandblussser is er meer voor alles dat beginnend is en geen accu brand. dat zelfde geld voor de blusbom.
Meer ter voorkoming van erger als je er op tijd bij bent. Op het moment dat de vlammen er uit slaan is het idd vooral snel het huis uit.
Meer ter voorkoming van erger als je er op tijd bij bent. Op het moment dat de vlammen er uit slaan is het idd vooral snel het huis uit.
Bij mij komt de boel in de voormalige garage te staan, deze is nu geisoleerd en zit een deur in naar de gang, maar nog wel een dikke muur tussen huis en garage. mocht het ooit mis gaan, wat ik niet hoop, dan heb ik er iig alles aan gedaan om het te voorkomen en brand hopelijk alleen de garage af met rookschade voor het huis.
Met die vonkvrije ventilator hoop je dan ook wat rook te verminderen je huis in en met de blusbom wat tijd te winnen voordat de brandweer er is.
Eerst nog even verder sparen want ineens daklekkage en CV ketel kapot. in 1 maand dus centjes op.
Met die vonkvrije ventilator hoop je dan ook wat rook te verminderen je huis in en met de blusbom wat tijd te winnen voordat de brandweer er is.
Eerst nog even verder sparen want ineens daklekkage en CV ketel kapot. in 1 maand dus centjes op.
[ Voor 14% gewijzigd door agraaff op 16-07-2025 13:47 ]
En gaat deze ventilator een vacuum maken? Of gaat deze ook verse lucht aanzuigen en zodat de situatie alleen maar sneller en harder laten branden?
Ventilatie als in warmte afvoeren prima, maar bij brand is het juist dat je zo min mogelijk zuurstof erbij wilt hebben. Beter investeren in een tochtvrije branddeur zodat de rook niet de woning in komt.
Brandeuren hebben meestal een strip rondom die bij warmte uitzet en daardoor voorkomt dat er rook doorheen kan komen.
Ventilatie als in warmte afvoeren prima, maar bij brand is het juist dat je zo min mogelijk zuurstof erbij wilt hebben. Beter investeren in een tochtvrije branddeur zodat de rook niet de woning in komt.
Brandeuren hebben meestal een strip rondom die bij warmte uitzet en daardoor voorkomt dat er rook doorheen kan komen.
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
Tja, die zal ongetwijfeld lucht aanzuigen onder de deur door en via een rooster. Primair ook bedoeld om rook af te voeren bij ontgassende accu's of kortstondige kortsluiting ofzo. Gaat de boel echt in de fik dan kan je misschien hier een thermische schakelaar ofzo op de fan plaatsen?.
Bij de brand driehoek of vijfhoek is zuurstof en warmte beide primair nodig. Nu is dat bij de vijfhoek iets genuanceerde maar dan ga je veel meer op chemische reactie die door reactie met katalysator weer zuurstof / warmte creeert.agraaff schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 15:29:
Tja, die zal ongetwijfeld lucht aanzuigen onder de deur door en via een rooster. Primair ook bedoeld om rook af te voeren bij ontgassende accu's of kortstondige kortsluiting ofzo. Gaat de boel echt in de fik dan kan je misschien hier een thermische schakelaar ofzo op de fan plaatsen?.
Maar als je met thermische schakelaar bedoeld dat dan afzuiging wordt gestopt dan ok. Maar als de garage geen onderdeel is van je vluchtroute dan moet je juist het zoveel mogelijk afsluiten en heeft afzuigen van rook ook geen toegevoegde waarde behalve dat je het vuur aanjaagt.
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
Ontgassende accu's op basis van lithium??? Dat gebeurt alleen als gevolg van misbruik of verkeerd gebruik. Het zijn geen loodzuur accu's...agraaff schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 15:29:
Tja, die zal ongetwijfeld lucht aanzuigen onder de deur door en via een rooster. Primair ook bedoeld om rook af te voeren bij ontgassende accu's of kortstondige kortsluiting ofzo. Gaat de boel echt in de fik dan kan je misschien hier een thermische schakelaar ofzo op de fan plaatsen?.
Als je accu sluiting maakt of te zwaar wordt belast door bijvoorbeel falende BMS dan komt er dacht ik oa waterstof en giftige gas vrij (of is dit alleen voor loodaccu's?), dit wil je toch weg hebben uit de ruimte als mogelijk om te voorkomen dat het een ontploffing geeft uiteindelijk?
Anders alleen gebruiken om lucht te verversen als het te warm wordt.
En idd thermische schakeling (of de noodknop) die de fan uit zet in geval van brand.
Anders alleen gebruiken om lucht te verversen als het te warm wordt.
En idd thermische schakeling (of de noodknop) die de fan uit zet in geval van brand.
Ja dat is ook mogelijk, het blijft een faalpuntje. Maar het is sowieso niet standaard zoals bij loodaccu's die dat doen bij iedere laadbeurt.agraaff schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 15:54:
Als je accu sluiting maakt of te zwaar wordt belast door bijvoorbeel falende BMS dan komt er dacht ik oa waterstof en giftige gas vrij (of is dit alleen voor loodaccu's?), dit wil je toch weg hebben uit de ruimte als mogelijk om te voorkomen dat het een ontploffing geeft uiteindelijk?
Anders alleen gebruiken om lucht te verversen als het te warm wordt.
En idd thermische schakeling (of de noodknop) die de fan uit zet in geval van brand.
Was er niet een draadje specifiek voor veiligheidsaspecten van ESSen?
Veiligheid Energy Storage System (ESS)
Veiligheid Energy Storage System (ESS)
Zijn er nog leden die een mening hebben over bovenstaande kabellengtes?blaaspijp schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 12:23:
Hoeveel lengte verschil vinden jullie acceptabel in de DC bekabeling naar de verschillende accus en omvormers?
Zonder aanpassing:
Omvormers 100 - 80 en 120cm
Accus 140 - 150 - 160 en 170 cm
Ja niet doen.blaaspijp schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 18:05:
[...]
Zijn er nog leden die een mening hebben over bovenstaande kabellengtes?
De vuistregel is: Lengteverschil < 5–10% van de gemiddelde kabellengte, of compenseren door dikkere kabels.
Je wil het verschil in kabellengte naar accu’s of omvormers die parallel op een busbar zijn aangesloten beperkt houden zodat:
Spanningsval per kabel vergelijkbaar is (liefst < 2–3%).
Geen apparaat (accu/omvormer) meer stroom "pakt" of minder bijdraagt door lagere/hogere weerstand.
Met jouw huidige lengtes heb je 20% verschil op de kabels van de omvormers en ca 10% verschil naar je accu's.
Voor de omvormers betekent dat een ongelijke belasting vraag (de ene moet meer energie trekken uit de accu dan de andere om het zelfde vermogen te leveren). Voor de accu's betekent het dat je de ene snelle (ont)laad dan de andere.
Maar goed waar het om gaat is dat je spanningsval acceptabel is. En daarvoor moet je het amperage door de kabels weten, systeem voltage (gok 48 volt) en de kabeldiktes. Zonder die gegevens moet je het doen met de vuistregel.
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
Op een bouwplaats hebben we een accupack geschakeld aan een generator om stroom te houden voor relatief lage belastingen.
Fijn dat er niet constant een generator staat te ronken zeg.
Omdat de accupack helemaal was leeggetrokken vanwege een storing in de generator heb ik er een kijkje in genomen. Zitten er allemaal Victron Quattro's en Pylontech US3000 in. Totaal 56kwh.
De elektricien van dienst kon hem niet zelf aan krijgen maar moest de leverancier bellen. Doordat de accu's helemaal leeg waren ging ook het bedieningspaneel niet meer aan.
Hieronder enkele foto's van één zijde van de accupack. Aan de andere zijde staan evenveel accu's en de twee andere Victron Quattro's
:strip_exif()/f/image/yJZO6cv72biDbURpNc90oaTg.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/NLb0N2bcoCOkWuxWA1ljKxKC.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/FaMcSy8SoRqUk52zDiGIqBwT.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/xdHZleqkrlB1p4QwpTDLeLTd.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/wCqP3fPCJZUd2EqvFFdwiyc3.jpg?f=fotoalbum_large)
Fijn dat er niet constant een generator staat te ronken zeg.
Omdat de accupack helemaal was leeggetrokken vanwege een storing in de generator heb ik er een kijkje in genomen. Zitten er allemaal Victron Quattro's en Pylontech US3000 in. Totaal 56kwh.
De elektricien van dienst kon hem niet zelf aan krijgen maar moest de leverancier bellen. Doordat de accu's helemaal leeg waren ging ook het bedieningspaneel niet meer aan.
Hieronder enkele foto's van één zijde van de accupack. Aan de andere zijde staan evenveel accu's en de twee andere Victron Quattro's
:strip_exif()/f/image/yJZO6cv72biDbURpNc90oaTg.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/NLb0N2bcoCOkWuxWA1ljKxKC.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/FaMcSy8SoRqUk52zDiGIqBwT.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/xdHZleqkrlB1p4QwpTDLeLTd.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/wCqP3fPCJZUd2EqvFFdwiyc3.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/IthtsaqyUS8XFoeNmunsyTEu.jpg?f=fotoalbum_large)
@Kanoet tof om te zien dat een bouwplaats er ook zo mee bezig is. Paar panelen op de container zo te zien aan de twee MPPT's. Hoe vaak springt de generator nu nog aan op een werkdag?
Nu moet het denk ik ook vanwege regelgeving om naar een emissie loze bouwplaats te gaan. Maar het blijft tof.
Nu moet het denk ik ook vanwege regelgeving om naar een emissie loze bouwplaats te gaan. Maar het blijft tof.
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
Er staat nog steeds een diesel generator naast, dus groen of emissievrij is het niet te noemen. Ik kreeg te horen dat deze keuze gemaakt is om de onderhoudskosten (minder draaiuren) van de diesel generator te verminderen.Impossibl3 schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 19:48:
@Kanoet tof om te zien dat een bouwplaats er ook zo mee bezig is. Paar panelen op de container zo te zien aan de twee MPPT's. Hoe vaak springt de generator nu nog aan op een werkdag?
Nu moet het denk ik ook vanwege regelgeving om naar een emissie loze bouwplaats te gaan. Maar het blijft tof.
Ik ben er blij mee ivm het geluid. Geen idee of een diesel generator op laag vermogen laten draaien minder efficient is dan 10kw in een accupakket dumpen en die vervolgens weer op laag vermogen laten draaien?
Er zijn en worden nog geen panelen op aangesloten. Hier is weinig ruimte en echt veel stof. Ook zouden de panelen na enkele maanden moeten verhuizen. Hoeveel panelen passen op deze MPPT's?
Hoe vaak de diesel generator aanspringt is afhankelijk van de belasting. Bij 20% soc zou hij moeten bijspringen. De diesel generator had een storing en de accupack geen beveiliging waardoor die helemaal was leeggetrokken.
Een van de uitdagingen is nu nog het gebruiksvriendelijk maken. Dat was het dus niet.
En het zou tof zijn als er in een ontwerpfase van het bouwterrein (of eigenlijk juist daarbuiten) ruimte ingericht zou worden voor zonnepanelen.
[ Voor 12% gewijzigd door Kanoet op 16-07-2025 20:53 ]
vaak moeten ze voor een % groen zijn om een aanbesteding te winnen en dan krijg je dit soort oplossingen.
Hu ik zie toch echt twee kabeltjes (zwart en rood) in de MPPT's gaan bij PV. Wat zit daar op aangesloten dan? Je kan de panelen ook aan de zijkant bevestigen. Niet ideaal maar het doet iets dan blijft het stof minder zitten met af en toe een regenbui (of tuinslang) heb je dan best wel wat opbrengst gok ik. Niet dat die volle bak vollaat. Maar het druppeld rustig door.Kanoet schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 20:48:
[...]
Er zijn en worden nog geen panelen op aangesloten. Hier is weinig ruimte en echt veel stof. Ook zouden de panelen na enkele maanden moeten verhuizen. Hoeveel panelen passen op deze MPPT's?
Per SmartSolar 250/85 kan je een nominale laadstroom van 70A en een maximaal voltage van de PV van 250V (opstart piek van 245V).
Stel je neemt de DMEGC 450 WP DM450M10RT-B54HBB-L levert die per paneel:
Kortsluitstroom (Isc/A): 14.04 A
Open klemspanning (Voc/V): 39.80
Je kan dus 6 van deze panelen in serie zetten om binnen de 250V van de MPPT te blijven.
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
JaJesaul schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 10:12:
Vertel mij, past een 10 mm kabel vanaf een 40A-zekeringaansluiting in een elektrische verdeelkast?
https://acdesigner.app/ka...ase=3fase&aantal=1&izo=Io
Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.
Dacht ik ook ja, panelen op de zijkanten en 1 bovenop. Oook al brengt het niet veel op blijft je aansturing in de zomer werken ook al is hij helemaal leeg.Impossibl3 schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 21:34:
[...]
Hu ik zie toch echt twee kabeltjes (zwart en rood) in de MPPT's gaan bij PV. Wat zit daar op aangesloten dan? Je kan de panelen ook aan de zijkant bevestigen. Niet ideaal maar het doet iets dan blijft het stof minder zitten met af en toe een regenbui (of tuinslang) heb je dan best wel wat opbrengst gok ik. Niet dat die volle bak vollaat. Maar het druppeld rustig door.
en voor 07:00,na 16:00 + de weekenden wanneer de generator uit staat topt hij de accu's mooi af.
Mijn beoogde ontwerp om in de komende weken te gaan installeren:
/f/image/8f31EjBaslMSsqDCNg7PeCIr.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 22% gewijzigd door Eriver op 17-07-2025 20:31 ]
@Eriver Dat wordt een flinke installatie.
Ook nog iets opgenomen in je installatie om het geheel in 1x uit te kunnen schakelen of ander soort veiligheidsmaatregelen?
Ook nog iets opgenomen in je installatie om het geheel in 1x uit te kunnen schakelen of ander soort veiligheidsmaatregelen?
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
Ik heb een interessant onderwerp gevonden over de hardcoded limieten van Victron. Als je het multiplus-systeem op 'pass through' zet en zoveel mogelijk off-grid bent, zijn de 400W/s dan niet van toepassing.SZL schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 16:13:
[...]
Wat je zegt klopt, maar dat is niet de reden dat de Multi's langzamer reageren via de Energy Meter. Er zit een stroommeting op de ACin en op de omvormer uitgang. De stroom naar ACout wordt hieruit berekend en is de som van de omvormerstroom en de stroom door ACin.
De stroommeting via de interne CT's kunnen veel sneller reageren omdat ze onderdeel zijn van de interne regellus van de Multi's. De stroommeting via een Energy Meter gaat via VE.bus, wat een vrij oud communicatieprotocol is. De maximale vermogensverandering is door VE.bus gelimiteerd op 400W/s/Multi. Zie ook de ESS handleiding, hoofdstuk 5: https://www.victronenergy.com/live/ess:ess_mode_2_and_3
Waarom losse mp's en solar controllers en niet de rs6000 waar deze al zitten ingebouwd. Ook stiller lichter en efficiënterEriver schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 20:26:
Mijn beoogde ontwerp om in de komende weken te gaan installeren:
[Afbeelding]
@agraaff omdat die, volgens het plaatje, voor 3x MP2 15k gaat. Dat is meer dan de RS Solar kan leveren. Wel een best vermogen heb je dan in je huid nodig als je 15k moet hebben per fase 😬.
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
1x6 ampere was het voordeligste, bij 10 ampere kost die 4 ampere extra meer dan 5x zoveel.sandergar schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 08:23:
[...]
Stedin biedt ook 1x 10A aan. Heb je die optie ook geprobeerd?
/f/image/tswgTMjwNtuyRaAa5RCjcLvD.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/Wj2GO6vlUobLJBynxxaVKlgg.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/v1uHSHeStZGwIOaJsyEuim7u.png?f=fotoalbum_large)
Snap ik. Maar als 1x 6A geen optie is dan valt deze mogelijkheid af. Zou 1x 10A dan wel een optie zijn?Beer070 schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 14:13:
[...]
1x6 ampere was het voordeligste, bij 10 ampere kost die 4 ampere extra meer dan 5x zoveel.
2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
Dat 'geschakeld' betekent toch ook dat er grote delen van de dag geen spanning op zo'n 6A aansluiting voor straatverlichting staat?
Ik heb me er niet verder in verdiept toen ik merkte dat ik het niet kon kiezen voor thuis. Ook geschakeld zou ik denk ik een heel eind komen trouwens, 6 ampere is 1410W. Met wat PV erbij is 18 kWh extra per dag ruim voldoende om de dagen door te komen.Gwaihir schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 14:40:
Dat 'geschakeld' betekent toch ook dat er grote delen van de dag geen spanning op zo'n 6A aansluiting voor straatverlichting staat?
Ik heb het net weer even geprobeerd bij Stedin, en de 1x10A was geen keuze om mijn aansluiting te wijzigen.sandergar schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 14:24:
[...]
Snap ik. Maar als 1x 6A geen optie is dan valt deze mogelijkheid af. Zou 1x 10A dan wel een optie zijn?
Overigens sinds vandaag mijn installatie aan de praat.
Nog een beetje halfbakken omdat Stedin vandaag een stroomstoring aankondigde, dus ik moest er even met haast mee aan de slag.
/f/image/jriPvIo61gjL0MQy8cCjwj0B.png?f=fotoalbum_large)
Wel 10kw terugleveren en al een volle batterij
Ik heb mijn systeem up en running. Maar heb de 2 VE.Can terminators nog over.
Op de VE.Can bus zit dus mijn BMS aangesloten (2 meter kabel) En deze heeft geen aansluiting vrij om het dus echt als EOLine weerstand te gebruiken.
Op Victron is nog wel een positie vrij.
Aangezien het werkt ben ik geneigt om deze niet te plaatsen.
Nog pro's / cons om dit wel of niet te doen.
Op de VE.Can bus zit dus mijn BMS aangesloten (2 meter kabel) En deze heeft geen aansluiting vrij om het dus echt als EOLine weerstand te gebruiken.
Op Victron is nog wel een positie vrij.
Aangezien het werkt ben ik geneigt om deze niet te plaatsen.
Nog pro's / cons om dit wel of niet te doen.
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
Ik heb de can terminators op de cerbo geplaatst. Ene bus naar accu, andere bus naar overige componenten.The-Source schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 16:30:
Ik heb mijn systeem up en running. Maar heb de 2 VE.Can terminators nog over.
Op de VE.Can bus zit dus mijn BMS aangesloten (2 meter kabel) En deze heeft geen aansluiting vrij om het dus echt als EOLine weerstand te gebruiken.
Op Victron is nog wel een positie vrij.
Aangezien het werkt ben ik geneigt om deze niet te plaatsen.
Nog pro's / cons om dit wel of niet te doen.
Mijn accu heeft een specifieke kabel om van ve can naar bms can om te zetten. Daar kan geen terminator op
Heb nu na wat moeite ook de SolarEdge spulletjes inzichtelijk via modbus.
Ik heb mijn pv, p1 meter en de accu allemaal naar home assistant verwezen.
Combinatie van mqtt, modbus TCP. Mk3 usb en 2x solar.
Maar geeft aan het einde dus dit overzicht
:strip_exif()/f/image/E5feL1aFiRZLi4MV019QGQWq.jpg?f=fotoalbum_medium)
Toch nog een klein beetje verbruik uit het net maar met 128Wh mag dat bijna geen naam hebben
Combinatie van mqtt, modbus TCP. Mk3 usb en 2x solar.
Maar geeft aan het einde dus dit overzicht
:strip_exif()/f/image/E5feL1aFiRZLi4MV019QGQWq.jpg?f=fotoalbum_medium)
Toch nog een klein beetje verbruik uit het net maar met 128Wh mag dat bijna geen naam hebben
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
Bijzonder plaatje. 10kW terugleveren terwijl je accu zo goed als idle is en je PV nog niet de helft levert. It doesn't add up.. Zeker weten dat je dit niet bij elkaar ge-edit hebt?Beer070 schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 15:26:
[...]Wel 10kw terugleveren en al een volle batterij
To terminate or not to terminate, that's the question...
Vwb accu's ben ik het helemaal met je eens. Die moeten in balans zijn en gelijke kabellengtes helpen daarbij.Impossibl3 schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 19:06:
[...]Je wil het verschil in kabellengte naar accu’s of omvormers die parallel op een busbar zijn aangesloten beperkt houden zodat:
Spanningsval per kabel vergelijkbaar is (liefst < 2–3%).
Vwb de omvormers zie ik niet wat lengteverschil voor invloed heeft. Ze worden sowieso al asymmetirsch belast (iedere fase heeft andere verbruikers en PV opbrengsten). Misschien bij vol uit het net laden zou er iets verschil in belasting van de omvormers kunnen optreden maar ik zie daar geen probleem in. Zeker bij dikke kabels zal die extra 50 of 100 cm geen invloed op de werking hebben. Een meter kabel van 70mm2 levert bij 100A nog geen 50mV verlies op, dat regelt de omvormer gewoon weg.
To terminate or not to terminate, that's the question...
De Solaredge 10kw omvormer staat nog niet in dit overzicht. die leverde op dat moment ook 7kw op.scsirob schreef op zondag 20 juli 2025 @ 09:15:
[...]
Bijzonder plaatje. 10kW terugleveren terwijl je accu zo goed als idle is en je PV nog niet de helft levert. It doesn't add up.. Zeker weten dat je dit niet bij elkaar ge-edit hebt?
Ik krijg die Solaredge niet stabiel in dit overzicht dashboard. super irritant. Weet iemand waar dat aan kan liggen? Ik heb geen andere monitoring aanstaan, en ze zitten samen in hetzelfde netwerk...
Kennis van me heeft een Enphase systeem dat ook niet op Victron past (geen metering versie). Simpelste oplossing was om voor een paar tientjes een ET112 power meter toe te voegen via RS485. Wordt direct gedetecteerd door de Cerbo GX, je geeft in de Cerbo settings aan dat het PV meet en aan welke kant van de omvormer het hangt. Keurig zichtbaar in VRM en console.Beer070 schreef op zondag 20 juli 2025 @ 10:23:
[...]
De Solaredge 10kw omvormer staat nog niet in dit overzicht. die leverde op dat moment ook 7kw op.
Ik krijg die Solaredge niet stabiel in dit overzicht dashboard. super irritant. Weet iemand waar dat aan kan liggen? Ik heb geen andere monitoring aanstaan, en ze zitten samen in hetzelfde netwerk...
ET112 is single phase, met een ET340 kan het ook voor je 10kW SolarEdge.
To terminate or not to terminate, that's the question...
Ik heb op jouw advies ook een ET340 besteld. Als dat beter werkt dan modbusTCP met Solaredge dan is het de 90 euro meer dan waard, en anders kan ik eens kijken wat de kookplaat zoal gebruikt per dag/week/maand/jaar...scsirob schreef op zondag 20 juli 2025 @ 10:45:
[...]
Kennis van me heeft een Enphase systeem dat ook niet op Victron past (geen metering versie). Simpelste oplossing was om voor een paar tientjes een ET112 power meter toe te voegen via RS485. Wordt direct gedetecteerd door de Cerbo GX, je geeft in de Cerbo settings aan dat het PV meet en aan welke kant van de omvormer het hangt. Keurig zichtbaar in VRM en console.
ET112 is single phase, met een ET340 kan het ook voor je 10kW SolarEdge.
Overigens nog een paar ET112 bijbesteld om te kijken waar het zware gebruik op zit. We draaien blijkbaar 700 watt continu thuis. een deel kan ik verklaren (NAS, NUC, POE switches, AP's, etc etc), maar een deel ook niet...
700W is het einde van de wereld. Koop slimme stopcontacten die het verbruik weergeven en ontdek wat er niet goed werkt!Beer070 schreef op zondag 20 juli 2025 @ 11:22:
Overigens nog een paar ET112 bijbesteld om te kijken waar het zware gebruik op zit. We draaien blijkbaar 700 watt continu thuis. een deel kan ik verklaren (NAS, NUC, POE switches, AP's, etc etc), maar een deel ook niet...
Ik weet niet of je serieus bent of niet maar ik vind 700W best veel. Ik zit op 400W en vond dat al best veel en ben dus ook blij dat mijn systeem dat verbruiken veel meer kan afdekken in de nacht.Jesaul schreef op zondag 20 juli 2025 @ 11:33:
[...]
700W is het einde van de wereld. Koop slimme stopcontacten die het verbruik weergeven en ontdek wat er niet goed werkt!
Je eerste zin lijkt iets wat sarcastisch. Maar daarna bedoel je volgens mij serieus.
Ik heb dit weekend de stroom voorziening naar de garage een update gegeven zodat de Victron aangesloten kan worden. Inmiddels 2 energie meters via de netwerk aansluiting aangesloten. Omdat dit dan blijkbaar beter werkt voor de submeting van de PV groepen.
De gerbo al aangesloten via 12v adapter zodat de huidige metingen al via mijn cerbo in mijn home assistant opgenomen kunnen worden.
De gerbo al aangesloten via 12v adapter zodat de huidige metingen al via mijn cerbo in mijn home assistant opgenomen kunnen worden.
:strip_exif()/f/image/wMTpSzPe0PUpps0HzWkIumA0.jpg?f=fotoalbum_large)
In Europa zijn energiebesparende normen voor huishoudelijke apparaten al lang verplicht. Mijn achtergrondverbruik is 125 W (zonder koelkasten). 700 W is 7 lampen van 100 W elk. De vraag is welke omvormer of welk apparaat het verbruik waar doet.HyperBart schreef op zondag 20 juli 2025 @ 13:05:
[...]
Ik weet niet of je serieus bent of niet maar ik vind 700W best veel. Ik zit op 400W en vond dat al best veel en ben dus ook blij dat mijn systeem dat verbruiken veel meer kan afdekken in de nacht.
Je eerste zin lijkt iets wat sarcastisch. Maar daarna bedoel je volgens mij serieus.
Dat is 16 kWh/dag
Ik overweeg om in onze woning een batterijsysteem te plaatsen en wilde jullie graag volgend ontwerp voorleggen.
Situatie
- Woning in Vlaanderen, aansluiting 3P+N 400V 32A.
- Bestaande PV-installatie van 6kWp in twee strings (11x en 4x 400Wp).
Daarnaast rijden we elektrisch en hebben we een dynamisch elektriciteitstarief. Doel van de installatie is om het eigenverbruik gevoelig te verbeteren (wagen staat overdag zelden voor de deur) en prijsverschillen te benutten. Tot slot zijn we ook onderhevig aan het capaciteitstarief en wensen we ons piekverbruik terug te dringen.
Ontwerp
- 3x Seplos Mason 280S 3.0
- 48x Eve LF280K v3
- 3x Victron Multiplus-II 48/5000/70
- 2x Victron Lynx Distributor
- 1x Victron Lynx Shunt VE.Can
- 1x Victron Cerbo GX
Verder plan ik onze bestaande enkelfasige omvormer te vervangen door een SMA Sunny Tripower 5.0/3AV/40.
Alle bekabeling zou uitgevoerd worden in 70mm2, zowel tussen de batterijen en de Distributor als van de Distributor naar de inverters. De Distributors zouden links en rechts van de Shunt geplaatst worden, waarbij de batterijen links aangesloten worden.
Voor de zekeringen was ik aan het kijken naar een LittelFuse MEGA 70V 200A voor elke verbinding in de Distributor.
Aan de AC-kant worden de inverters op AC-in verbonden met 4x 4mm2 en aangesloten op een 3P+N 25A automaat in de verdeelkast.
Voor het meten van het verbruik net wilde ik vertrouwen op de Cerbo GX en gegevens importeren van de P1 meter. Ook de SMA-inverter zou zowel uitgelezen als gestuurd moeten kunnen worden.
Vragen
- Van de batterijcellen zijn er versies met single en double-hole studs. Is er een specifiek voordeel aan de double-hole studs?
- Zouden jullie aanraden om schakelaars te voorzien tussen de batterijen en Distributor? Er lijken echter weinig modellen beschikbaar op deze spanning?
- De specificaties van de M8 en M10 versies van de Distributor en Shunt lijken identiek te zijn?
- Welke systeemzekering zouden jullie aanraden om in de Shunt te plaatsen?
- De huidige 30mA differentieel heeft een nominale stroom van 63A. Denken jullie dat dit nipt wordt voor de nieuwe situatie (32A + ~22A Victron + ~8A SMA)?
- Het zou geen probleem mogen vormen om op AC-out-1 een volledig aparte groep met enkele stopcontacten te voorzien?
Alvast hartelijk bedankt voor de feedback!
Situatie
- Woning in Vlaanderen, aansluiting 3P+N 400V 32A.
- Bestaande PV-installatie van 6kWp in twee strings (11x en 4x 400Wp).
Daarnaast rijden we elektrisch en hebben we een dynamisch elektriciteitstarief. Doel van de installatie is om het eigenverbruik gevoelig te verbeteren (wagen staat overdag zelden voor de deur) en prijsverschillen te benutten. Tot slot zijn we ook onderhevig aan het capaciteitstarief en wensen we ons piekverbruik terug te dringen.
Ontwerp
- 3x Seplos Mason 280S 3.0
- 48x Eve LF280K v3
- 3x Victron Multiplus-II 48/5000/70
- 2x Victron Lynx Distributor
- 1x Victron Lynx Shunt VE.Can
- 1x Victron Cerbo GX
Verder plan ik onze bestaande enkelfasige omvormer te vervangen door een SMA Sunny Tripower 5.0/3AV/40.
Alle bekabeling zou uitgevoerd worden in 70mm2, zowel tussen de batterijen en de Distributor als van de Distributor naar de inverters. De Distributors zouden links en rechts van de Shunt geplaatst worden, waarbij de batterijen links aangesloten worden.
Voor de zekeringen was ik aan het kijken naar een LittelFuse MEGA 70V 200A voor elke verbinding in de Distributor.
Aan de AC-kant worden de inverters op AC-in verbonden met 4x 4mm2 en aangesloten op een 3P+N 25A automaat in de verdeelkast.
Voor het meten van het verbruik net wilde ik vertrouwen op de Cerbo GX en gegevens importeren van de P1 meter. Ook de SMA-inverter zou zowel uitgelezen als gestuurd moeten kunnen worden.
Vragen
- Van de batterijcellen zijn er versies met single en double-hole studs. Is er een specifiek voordeel aan de double-hole studs?
- Zouden jullie aanraden om schakelaars te voorzien tussen de batterijen en Distributor? Er lijken echter weinig modellen beschikbaar op deze spanning?
- De specificaties van de M8 en M10 versies van de Distributor en Shunt lijken identiek te zijn?
- Welke systeemzekering zouden jullie aanraden om in de Shunt te plaatsen?
- De huidige 30mA differentieel heeft een nominale stroom van 63A. Denken jullie dat dit nipt wordt voor de nieuwe situatie (32A + ~22A Victron + ~8A SMA)?
- Het zou geen probleem mogen vormen om op AC-out-1 een volledig aparte groep met enkele stopcontacten te voorzien?
Alvast hartelijk bedankt voor de feedback!
Van de Grid meter naar de Victrons EN van de Victrons naar de groepenkast minimaal 6mm². Indien grotere lengte beter 10mm².pmaene schreef op zondag 20 juli 2025 @ 14:54:
Aan de AC-kant worden de inverters op AC-in verbonden met 4x 4mm2 en aangesloten op een 3P+N 25A automaat in de verdeelkast.
Heb je al eens aan de Multi RS 48/6000 gedacht? Hoger rendement, stiller, en aangezien je toch van plan bent je SMA te vervangen, de RS'en hebben elk 2x MPPT aan boord. Meerprijs Multi RS kan je dus wegstrepen tegen de SMA, en je hebt een compactere, beter geïntegreerde oplossing.pmaene schreef op zondag 20 juli 2025 @ 14:54:
Ik overweeg om in onze woning een batterijsysteem te plaatsen en wilde jullie graag volgend ontwerp voorleggen.
...
- 3x Victron Multiplus-II 48/5000/70
Verder plan ik onze bestaande enkelfasige omvormer te vervangen door een SMA Sunny Tripower 5.0/3AV/40.
To terminate or not to terminate, that's the question...
Misschien helemaal ongepast om dit in dit topic te posten, maar voor degenen die dit topic en andere topics op Tweakers lezen en zelf gaan beginnen met het bouwen van een eigen oplossing: ik heb mijn 27U serverrack te koop staan.
Ik heb hier zelf 6 Pylontech batterijen in gehad maar heb dit rack onlangs omgeruild voor een 42U waarin ik 10 batterijen kan plaatsen. Dit zal de komende weken gebeuren.
Het 27U rack is dus nu te koop: v&a aangeboden: 27U serverkast met geperforeerde deur, inclusief sokkel
Kan opgehaald worden, maar ook in overleg gekeken worden dat ik hem naar je toe breng (tegen betaling). Het is nu toch vakantie. ;-)
Ik heb hier zelf 6 Pylontech batterijen in gehad maar heb dit rack onlangs omgeruild voor een 42U waarin ik 10 batterijen kan plaatsen. Dit zal de komende weken gebeuren.
Het 27U rack is dus nu te koop: v&a aangeboden: 27U serverkast met geperforeerde deur, inclusief sokkel
Kan opgehaald worden, maar ook in overleg gekeken worden dat ik hem naar je toe breng (tegen betaling). Het is nu toch vakantie. ;-)
Hier ongeveer 600W, waarvan ik 300W+ precies weet te staan. Homelab met 2x NAS, 2x VMWare ESXi, losse vSphere server, 2x Proxmox server met bijbehorende switches. Dat staat 24x7 aan.HyperBart schreef op zondag 20 juli 2025 @ 13:05:
[...]Ik zit op 400W en vond dat al best veel en ben dus ook blij dat mijn systeem dat verbruiken veel meer kan afdekken in de nacht.
De andere 300W is lastiger. Een koelkast, vriezer, TV op standby en een paar adaptertjes zullen het niet trekken. Wat wel veel over het hoofd gezien wordt is de CV pomp. Oudere pompen draaien 24x7 en verbruiken zomaar 50W+. Heb je vloerverwarmig? Nog zo'n pomp. Oudere mechanische ventilatie in huis? Weer 50W.
To terminate or not to terminate, that's the question...
Vergelijkbaarscsirob schreef op zondag 20 juli 2025 @ 16:05:
[...]
Hier ongeveer 600W, waarvan ik 300W+ precies weet te staan. Homelab met 2x NAS, 2x VMWare ESXi, losse vSphere server, 2x Proxmox server met bijbehorende switches. Dat staat 24x7 aan.
De andere 300W is lastiger. Een koelkast, vriezer, TV op standby en een paar adaptertjes zullen het niet trekken. Wat wel veel over het hoofd gezien wordt is de CV pomp. Oudere pompen draaien 24x7 en verbruiken zomaar 50W+. Heb je vloerverwarmig? Nog zo'n pomp. Oudere mechanische ventilatie in huis? Weer 50W.
2 zeer zuinige servers met iedern 10 a 20W
Domotica op KNX
5 AP’s
Switch, modem, homepod, hue, paar shelly’s
Ventilatie met Vasco, deze unit is ondertussen 10 jaar oud maar was toen ook al zeer zuinig.
2 grundfoss pompen voor VVW inderdaad en die draaien effectief 24/7 maar zouden maar een 5W mogen verbruiken.
Ik ga daar eens Tapo plugje daar tussen steken, ik heb er een over tegenwoordig.
Ook even melden hier, ik heb de Victron integratie voor Home Assistant werkend, maar die integratie weigert om m'n Victron 450/100 MPPT te zien. Dit terwijl hij prima werkt en ook zichtbaar is in VRM. Waar moet ik naar gaan kijken om dat ding in die integratie te vinden?/f/image/fxUP4Ijxypqp2lET33gSbH4g.png?f=fotoalbum_large)
Die Victron VM3P-75CT hangt nog in de onderverdeler van de kelder, niet in de hoofdmeterkast, maar doordat ik een gedeelte van m'n solar (of eigenlijk, nu het grootste deel) mis, ziet dat er in Hass zo uit:
/f/image/fxUP4Ijxypqp2lET33gSbH4g.png?f=fotoalbum_large)
Die Victron VM3P-75CT hangt nog in de onderverdeler van de kelder, niet in de hoofdmeterkast, maar doordat ik een gedeelte van m'n solar (of eigenlijk, nu het grootste deel) mis, ziet dat er in Hass zo uit:
:strip_exif()/f/image/9LZ8WTkQrnV6dcTd6jGoo8N1.png?f=user_large)
[ Voor 61% gewijzigd door SkiFan op 20-07-2025 16:47 ]
Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.
- Met de dubbele hole studs heb je meer contact oppervlak.pmaene schreef op zondag 20 juli 2025 @ 14:54:
Vragen
- Van de batterijcellen zijn er versies met single en double-hole studs. Is er een specifiek voordeel aan de double-hole studs?
- Zouden jullie aanraden om schakelaars te voorzien tussen de batterijen en Distributor? Er lijken echter weinig modellen beschikbaar op deze spanning?
- Schakelaars geven meer problemen dan ze oplossen. En je gebruikt ze toch nooit. De batterijen kun je aan/uit doen met de bms.
Wel een zekering plaatsen tussen de batterij en de Distributor. En die zekering kun je eruit halen als je 100% spanningsloos wilt werken.
Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023
Bedankt voor de opmerking, dit neem ik zeker mee! Ik had de kabelsectie gekozen op basis van het vermogen van de inverters. Klopt het dat de PowerAssist functionaliteit echter voor aanzienlijk hogere stromen kan zorgen? Zou je bijgevolg aanraden een 32A automaat te plaatsen voor de Victrons?MJ de Bruijn schreef op zondag 20 juli 2025 @ 15:47:
[...]
Van de Grid meter naar de Victrons EN van de Victrons naar de groepenkast minimaal 6mm². Indien grotere lengte beter 10mm².
Ik had inderdaad graag de SMA-inverter en de bijhorende verliezen vermeden, maar het is helaas niet haalbaar om extra bekabeling naar de zonnepanelen te voorzien. Ik meende begrepen te hebben dat de Victron MPPT 450/100-200 een harde limit heeft van 450V, waar de string van 11 panelen regelmatig boven schiet.scsirob schreef op zondag 20 juli 2025 @ 15:53:
[...]
Heb je al eens aan de Multi RS 48/6000 gedacht? Hoger rendement, stiller, en aangezien je toch van plan bent je SMA te vervangen, de RS'en hebben elk 2x MPPT aan boord. Meerprijs Multi RS kan je dus wegstrepen tegen de SMA, en je hebt een compactere, beter geïntegreerde oplossing.
Dankjewel voor de info! Bedoel je hiermee nog een bijkomende zekering naast degene in de behuizing van de batterij en deze in de Distributor?Pim57 schreef op zondag 20 juli 2025 @ 18:05:
[...]
Wel een zekering plaatsen tussen de batterij en de Distributor. En die zekering kun je eruit halen als je 100% spanningsloos wilt werken.
Wat is de reden dat je zo’n uitgebreid systeem wilt zetten? Ik zit in een vergelijkbare situatie en mijn drijfveer was vooral financieel en mijn eigen verbruik omhoog krikken. Je moet eens ernstig kijken naar hoeveel je over hebt per dag en hoeveel hiervan je naar een batterij kan wegschuiven. Als je die berekening doet kom je in weinig gevallen, slechts in hoge uitzondering uit op een batterij die groter mag zijn dan 15 kWh.pmaene schreef op zondag 20 juli 2025 @ 14:54:
Ik overweeg om in onze woning een batterijsysteem te plaatsen en wilde jullie graag volgend ontwerp voorleggen.
Situatie
- Woning in Vlaanderen, aansluiting 3P+N 400V 32A.
- Bestaande PV-installatie van 6kWp in twee strings (11x en 4x 400Wp).
Daarnaast rijden we elektrisch en hebben we een dynamisch elektriciteitstarief. Doel van de installatie is om het eigenverbruik gevoelig te verbeteren (wagen staat overdag zelden voor de deur) en prijsverschillen te benutten. Tot slot zijn we ook onderhevig aan het capaciteitstarief en wensen we ons piekverbruik terug te dringen.
Ontwerp
- 3x Seplos Mason 280S 3.0
- 48x Eve LF280K v3
- 3x Victron Multiplus-II 48/5000/70
- 2x Victron Lynx Distributor
- 1x Victron Lynx Shunt VE.Can
- 1x Victron Cerbo GX
Verder plan ik onze bestaande enkelfasige omvormer te vervangen door een SMA Sunny Tripower 5.0/3AV/40.
Alle bekabeling zou uitgevoerd worden in 70mm2, zowel tussen de batterijen en de Distributor als van de Distributor naar de inverters. De Distributors zouden links en rechts van de Shunt geplaatst worden, waarbij de batterijen links aangesloten worden.
Voor de zekeringen was ik aan het kijken naar een LittelFuse MEGA 70V 200A voor elke verbinding in de Distributor.
Aan de AC-kant worden de inverters op AC-in verbonden met 4x 4mm2 en aangesloten op een 3P+N 25A automaat in de verdeelkast.
Voor het meten van het verbruik net wilde ik vertrouwen op de Cerbo GX en gegevens importeren van de P1 meter. Ook de SMA-inverter zou zowel uitgelezen als gestuurd moeten kunnen worden.
Vragen
- Van de batterijcellen zijn er versies met single en double-hole studs. Is er een specifiek voordeel aan de double-hole studs?
- Zouden jullie aanraden om schakelaars te voorzien tussen de batterijen en Distributor? Er lijken echter weinig modellen beschikbaar op deze spanning?
- De specificaties van de M8 en M10 versies van de Distributor en Shunt lijken identiek te zijn?
- Welke systeemzekering zouden jullie aanraden om in de Shunt te plaatsen?
- De huidige 30mA differentieel heeft een nominale stroom van 63A. Denken jullie dat dit nipt wordt voor de nieuwe situatie (32A + ~22A Victron + ~8A SMA)?
- Het zou geen probleem mogen vormen om op AC-out-1 een volledig aparte groep met enkele stopcontacten te voorzien?
Alvast hartelijk bedankt voor de feedback!
Zelfs 15 kWh is eigenlijk al te veel als je het afzet tegen de investering en het terugverdieneffect.
Ik ben uiteindelijk voor een enkele omvormer gegaan met slechts een Battery pack van 15 kWh, dat werkt prima en is omwille van de lage investeringskosten door zelfbouw op een handjevol jaar terug verdiend.
Door met drie omvormers te werken gaat het investeringsbedrag sterk omhoog laat staan dat je met drie à vier Battery packs werkt. Zelfs met een dynamisch tarief in België en de kost per kilowattuur om deze op te slaan in de batterij lijkt het mij niet rendabel. Uiteraard hoor ik het graag anders maar ik ben benieuwd naar je motieven en insteek.
Sorry voor de late reactie, dit weekend met de zwembad bouw bezig geweest.
RS6000 leveren te weinig vermogen. 1200 ampere batterij capaciteit en 3x100 ampere RS6000 is een scheve verhoudig.
Als veiligheidsmaatregel kan ik met een hager 440 overschakelen naar grid invoer en de complete Victron oplossing passeren.
RS6000 leveren te weinig vermogen. 1200 ampere batterij capaciteit en 3x100 ampere RS6000 is een scheve verhoudig.
Als veiligheidsmaatregel kan ik met een hager 440 overschakelen naar grid invoer en de complete Victron oplossing passeren.
Daar ben ik dus ook al een eeuwigheid mee aan het klooien, ook al contact gehad met Victron. Blijkbaar kunnen ze het rekensimmetje niet maken (of willen niet, de oplossing een victron goedgekeurde energiemeter extra ertussen zetten. Als je dan verschillende omvormers hebt wordt het een duur en kabelintensief klusje.Beer070 schreef op zondag 20 juli 2025 @ 10:23:
[...]
De Solaredge 10kw omvormer staat nog niet in dit overzicht. die leverde op dat moment ook 7kw op.
Ik krijg die Solaredge niet stabiel in dit overzicht dashboard. super irritant. Weet iemand waar dat aan kan liggen? Ik heb geen andere monitoring aanstaan, en ze zitten samen in hetzelfde netwerk...
Heb je er wel op gelet dat je omvormer(s) aan de kritische kant 'vanzelf' terug schakelen/uitgaan als de Victron de frequentie omhoog gooit? (Dit is het scenario als de net zijde uitvalt en je omvormers vrolijk doorgaan en de Victron de energie niet kwijt kan)
In de lente en zomer injecteren we momenteel typisch 20 tot zelfs 35 kWh per dag, wat aan de huidige tarieven niet veel meer opbrengt. Omwille van ons dynamisch energiecontract, beperk ik sinds kort de productie ook tot ons verbruik wanneer de injectietarieven negatief worden. Deze verliezen beginnen aardig op te lopen en zou ik graag opvangen met de batterij. Hetzelfde mechanisme zorgt ervoor dat de energieprijzen overdag vaak veel lager liggen dan 's nachts, wanneer we doorgaans onze wagen opladen.HyperBart schreef op zondag 20 juli 2025 @ 21:57:
[...]
Wat is de reden dat je zo’n uitgebreid systeem wilt zetten? Ik zit in een vergelijkbare situatie en mijn drijfveer was vooral financieel en mijn eigen verbruik omhoog krikken. Je moet eens ernstig kijken naar hoeveel je over hebt per dag en hoeveel hiervan je naar een batterij kan wegschuiven. Als je die berekening doet kom je in weinig gevallen, slechts in hoge uitzondering uit op een batterij die groter mag zijn dan 15 kWh.
Zelfs 15 kWh is eigenlijk al te veel als je het afzet tegen de investering en het terugverdieneffect.
Ik ben uiteindelijk voor een enkele omvormer gegaan met slechts een Battery pack van 15 kWh, dat werkt prima en is omwille van de lage investeringskosten door zelfbouw op een handjevol jaar terug verdiend.
Door met drie omvormers te werken gaat het investeringsbedrag sterk omhoog laat staan dat je met drie à vier Battery packs werkt. Zelfs met een dynamisch tarief in België en de kost per kilowattuur om deze op te slaan in de batterij lijkt het mij niet rendabel. Uiteraard hoor ik het graag anders maar ik ben benieuwd naar je motieven en insteek.
Door een driefasig systeem met iets hoger vermogen te plaatsen, hoop ik ook ons piekvermogen terug te brengen. In uitzonderlijke gevallen zou dit ook toelaten om eens wat sneller te laden (al kan je dan natuurlijk ook gewoon naar een fast charger gaan
Ik ben het met je eens dat dit de terugverdientijd een pak langer maakt. Een groot voordeel van zelfbouw is voor mij het modulaire karakter: wanneer het zo ver is, kunnen de batterijcellen vervangen worden. Bij de commerciële (hybride) omvormers heb je verder voor dezelfde investering een fractie van de energiecapaciteit. Daarnaast moet de fabrikant de modules die je geplaatst hebt nog ondersteunen wanneer ze aan vervanging toe zijn. Tot slot hoeft het voor mij ook niet noodzakelijk positief uit te draaien, gezien ik me hier ook wel graag mee bezighoud
Eén zekering bij de batterij is voldoende. En die kun je dan losnemen als je 100% spanningsvrij wilt werken.pmaene schreef op zondag 20 juli 2025 @ 20:50:
[...]
Dankjewel voor de info! Bedoel je hiermee nog een bijkomende zekering naast degene in de behuizing van de batterij en deze in de Distributor?
Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023
ik heb zo'n vloerverwarmingspomp schakelklok besteld en al binnen, maar nog geen tijd gehad om aan te zetten. Die ga ik komend weekend gelijk configureren en plaatsen. Bij ons staat die pomp ook 24x7 aan...scsirob schreef op zondag 20 juli 2025 @ 16:05:
[...]
Hier ongeveer 600W, waarvan ik 300W+ precies weet te staan. Homelab met 2x NAS, 2x VMWare ESXi, losse vSphere server, 2x Proxmox server met bijbehorende switches. Dat staat 24x7 aan.
De andere 300W is lastiger. Een koelkast, vriezer, TV op standby en een paar adaptertjes zullen het niet trekken. Wat wel veel over het hoofd gezien wordt is de CV pomp. Oudere pompen draaien 24x7 en verbruiken zomaar 50W+. Heb je vloerverwarmig? Nog zo'n pomp. Oudere mechanische ventilatie in huis? Weer 50W.
Hoi, ik heb aan den lijve ondervonden dat de Victron's de frequency omhoog gooien en dat de SolarEdge netjes zegt: "ik mag niet meer opstarten". Ik heb dit volgens de handleiding ingeregeld en op een goed testmoment de aardlek omgegooid.nono_einstein schreef op zondag 20 juli 2025 @ 22:46:
[...]
Daar ben ik dus ook al een eeuwigheid mee aan het klooien, ook al contact gehad met Victron. Blijkbaar kunnen ze het rekensimmetje niet maken (of willen niet, de oplossing een victron goedgekeurde energiemeter extra ertussen zetten. Als je dan verschillende omvormers hebt wordt het een duur en kabelintensief klusje.
Heb je er wel op gelet dat je omvormer(s) aan de kritische kant 'vanzelf' terug schakelen/uitgaan als de Victron de frequentie omhoog gooit? (Dit is het scenario als de net zijde uitvalt en je omvormers vrolijk doorgaan en de Victron de energie niet kwijt kan)
wat betreft de modbusTCP integratie ben ik ook een beetje teleurgesteld. Ik had verwacht dat dit redelijk ok zou kunnen werken. Weet iemand of er ook een manier is om een RS485 canbus integratie met SE te doen? Wellicht zou dat beter kunnen werken?
Stel dat je de bekabeling wel kan leggen, dan is het altijd een optie om de string op te delen in 5 en 6 panelen. Met de Multi RS heb je meer dan zat PV MPPT's.pmaene schreef op zondag 20 juli 2025 @ 20:50:
Ik had inderdaad graag de SMA-inverter en de bijhorende verliezen vermeden, maar het is helaas niet haalbaar om extra bekabeling naar de zonnepanelen te voorzien. Ik meende begrepen te hebben dat de Victron MPPT 450/100-200 een harde limit heeft van 450V, waar de string van 11 panelen regelmatig boven schiet.
To terminate or not to terminate, that's the question...
Ik had vergelijkbare overwegingen, maar nog wel een oud (vast) energie contract met een draaischijfmeter. ik heb uiteindelijk voor een multi-rs Solar systeem gekozen omdat ik de extra strings kon gebruiken voor wat overgebleven panelen. Wel misschien inmiddels spijt van dat ik maar 1x16kwh accu heb genomen. wellicht dat ik nog ergens wat budget vind om er eentje bij te plakken, hoewel het financieel op dit moment volkomen nutteloos is. Aan de andere kant is het fijn als het systeem als geheel 'gewoon klopt'. Er iets van leren en snappen wat de overwegingen zijn vind ik ook belangrijk. Hierbij helpt tweakers als platform ook.pmaene schreef op zondag 20 juli 2025 @ 23:11:
[...]
In de lente en zomer injecteren we momenteel typisch 20 tot zelfs 35 kWh per dag, wat aan de huidige tarieven niet veel meer opbrengt. Omwille van ons dynamisch energiecontract, beperk ik sinds kort de productie ook tot ons verbruik wanneer de injectietarieven negatief worden. Deze verliezen beginnen aardig op te lopen en zou ik graag opvangen met de batterij. Hetzelfde mechanisme zorgt ervoor dat de energieprijzen overdag vaak veel lager liggen dan 's nachts, wanneer we doorgaans onze wagen opladen.
Door een driefasig systeem met iets hoger vermogen te plaatsen, hoop ik ook ons piekvermogen terug te brengen. In uitzonderlijke gevallen zou dit ook toelaten om eens wat sneller te laden (al kan je dan natuurlijk ook gewoon naar een fast charger gaan).
Ik ben het met je eens dat dit de terugverdientijd een pak langer maakt. Een groot voordeel van zelfbouw is voor mij het modulaire karakter: wanneer het zo ver is, kunnen de batterijcellen vervangen worden. Bij de commerciële (hybride) omvormers heb je verder voor dezelfde investering een fractie van de energiecapaciteit. Daarnaast moet de fabrikant de modules die je geplaatst hebt nog ondersteunen wanneer ze aan vervanging toe zijn. Tot slot hoeft het voor mij ook niet noodzakelijk positief uit te draaien, gezien ik me hier ook wel graag mee bezighoud.
Hi all daar was ik weer.
Ik was/ben een hele eind met balanceren van de batterijen ik was aan het ontladen om de cyclus af te maken maar het ontladen is gestopt met nog 26% in de batterij jk bms zecht nog 51.v beschikbaar en laagste cel is 3.225.
Ik heb er een foto bij gedaan van de huidige instellingen.
:strip_exif()/f/image/LVqTVsg2b7Mtq8v4AahPJlYG.jpg?f=fotoalbum_large)
In vixtron heb ik bij ess ontladen tot 10% staan.
Wat zie ik over het hoofd?
Alvast bedankt
Nog een aanvulling de leverancier van de victron zegt dat ik pylontech moet gebruiken als can protocool...
Ik was/ben een hele eind met balanceren van de batterijen ik was aan het ontladen om de cyclus af te maken maar het ontladen is gestopt met nog 26% in de batterij jk bms zecht nog 51.v beschikbaar en laagste cel is 3.225.
Ik heb er een foto bij gedaan van de huidige instellingen.
:strip_exif()/f/image/LVqTVsg2b7Mtq8v4AahPJlYG.jpg?f=fotoalbum_large)
In vixtron heb ik bij ess ontladen tot 10% staan.
Wat zie ik over het hoofd?
Alvast bedankt
Nog een aanvulling de leverancier van de victron zegt dat ik pylontech moet gebruiken als can protocool...
[ Voor 44% gewijzigd door Oner001 op 21-07-2025 20:14 ]
Wat zijn je settings voor de inverter in de Multiplus?Oner001 schreef op maandag 21 juli 2025 @ 12:55:
Hi all daar was ik weer.
Ik was/ben een hele eind met balanceren van de batterijen ik was aan het ontladen om de cyclus af te maken maar het ontladen is gestopt met nog 26% in de batterij jk bms zecht nog 51.v beschikbaar en laagste cel is 3.225.
Ik heb er een foto bij gedaan van de huidige instellingen.
[Afbeelding]
In vixtron heb ik bij ess ontladen tot 10% staan.
Wat zie ik over het hoofd?
Alvast bedankt
Nog een aanvulling de leverancier van de victron zegt dat ik pylontech moet gebruiken als can protocool...
Kun je met VEconfigure zien.
PS. Dezelfde vraag heb je ook in het “het grote Victron aansturing topic” uitstaan.
Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023
Ik heb beide solar meters via VictronConnect ingesteld als solar.blaaspijp schreef op maandag 21 juli 2025 @ 21:17:
Het lukt mij dus niet om de 2 meters als PV opbrengst in te stellen en de andere als hoofdaansluiting.
Iemand een idee waar ik moet kijken. Want ik zoek denk ik op de verkeerde plek
[Afbeelding]
[Afbeelding]
De cerbo herkende ze hierna automatisch correct
30x SF175 NW - STP6000 Live PVoutput Nibe F2120-16 warmtepomp
Iemand vroeg dit laatst, maar ik kan de post niet meer vinden.
Sinds release v1.25 kan de Multi-RS Solar 1 fase in, 3 fase out volgens de release notes:
v1.25 – 30 June 2025
Changes applying to Inverter RS and Multi RS only:
- Add warning #76: shown when the inverter shuts down during operation due to insufficient inverters in the group.
- Increase AC PV inverter stop frequency to 53.2Hz.
Changes applying to 3 phase configurations and/or parallel configurations only:
- Add 'Switch phases as group' configuration, allowing configurations like 1 phase in and 3 phase out.
- Various improvements to make the 3-phase system behave as a single device.
...
Is er iemand die v1.25 al geprobeerd heeft? ik ben geen fan van als eerste een nieuwe versie voor een primaire levensbehoefte proberen.
Sinds release v1.25 kan de Multi-RS Solar 1 fase in, 3 fase out volgens de release notes:
v1.25 – 30 June 2025
Changes applying to Inverter RS and Multi RS only:
- Add warning #76: shown when the inverter shuts down during operation due to insufficient inverters in the group.
- Increase AC PV inverter stop frequency to 53.2Hz.
Changes applying to 3 phase configurations and/or parallel configurations only:
- Add 'Switch phases as group' configuration, allowing configurations like 1 phase in and 3 phase out.
- Various improvements to make the 3-phase system behave as a single device.
...
Is er iemand die v1.25 al geprobeerd heeft? ik ben geen fan van als eerste een nieuwe versie voor een primaire levensbehoefte proberen.
Nog iets verder doorklikken. In het Engels:blaaspijp schreef op maandag 21 juli 2025 @ 21:17:
Het lukt mij dus niet om de 2 meters als PV opbrengst in te stellen en de andere als hoofdaansluiting.
Iemand een idee waar ik moet kijken. Want ik zoek denk ik op de verkeerde plek
Settings => Device => [NAAM] => Role => PV Inverter
To terminate or not to terminate, that's the question...
Wat is grotere lengte? hoeveel meter?MJ de Bruijn schreef op zondag 20 juli 2025 @ 15:47:
[...]
Van de Grid meter naar de Victrons EN van de Victrons naar de groepenkast minimaal 6mm². Indien grotere lengte beter 10mm².
Die vraag (en de discussie daaromtrent) komt regelmatig terug.agraaff schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 10:36:
Wat is grotere lengte? hoeveel meter?
Het energiebedrijf brengt een kabel van 10mm2 van de straat je huis binnen. Ik heb inmiddels begrepen dat ook hier uitzonderingen zijn.
Als het goed is is de verbinding in je groepenkast van de hoofdschakelaar naar je onderverdeler uitgevoerd in 6mm2.
Door zo'n 6mm2 gaat dus al het volle vermogen van het huis. Dat zal niet vaak voorkomen en niet lang duren. Dan is 6mm2 voldoende.
Als je Victrons hebt en zonnepanelen dan zal het volle vermogen veel vaker bereikt worden en (vooral!) veel langer aanhouden. Dan moet de kabel z'n warmte kwijt. De keuze hangt dus mede af van de plaatsing, de mogelijkheid tot koeling en de maximale capaciteit. Ingraven: altijd 10mm2.
Als je echt een getal wilt, ik leg de grens bij 2 meter heen en 2 meter terug, niet ingebouwd.
Maar, maak je eigen afweging op basis van je inschatting van belasting, vermogen, locatie etc.
Duidelijk, bij mij gaat het uit de meterkast de kruipruimte in en maar de garage, daar omhoog. Al snel 8 meter van meterkast hal naar schakelkast in de garage. Zonnepanelen zitten al aangesloten in de meterkast (enphase).
Ik moet een meter of 6 van de meterkast naar de schuur. Had eerst een 6mm kabel in gedachten maar als ik toch ga graven is 10 ook prima.
Moet ik voor een 1 fase aansluiting dan de 2 ader versie hebben? Zoals deze YMVK-AS grondkabel 2X10 en dan de aardlitze gebruiken voor het aarden met een adereindhuls er op.
Moet ik voor een 1 fase aansluiting dan de 2 ader versie hebben? Zoals deze YMVK-AS grondkabel 2X10 en dan de aardlitze gebruiken voor het aarden met een adereindhuls er op.
LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23
Kabel zou kunnen.jvanderkroon schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 13:38:
Moet ik voor een 1 fase aansluiting dan de 2 ader versie hebben? Zoals deze YMVK-AS grondkabel 2X10 en dan de aardlitze gebruiken voor het aarden met een adereindhuls er op.
Tip: Overweeg meteen een drie-fase kabel in te graven (toekomstbestendig).
Tip-2: Voeg meteen twee ethernet kabels toe.
Of sowieso een buis plaatsen waarin alle kabels opgenomen kunnen worden.agraaff schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 14:39:
en een loze pijp voor je weet nooit.
2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
Ik moest de kabel tussen loze muren oa achter de wc langs frommelen en heb toch maar voor 3 fase 5x6mm2 gekozen met een 3x25A aansluiting. Weliswaar 14 meter, maar 5x10mm2 was helemaal niet handelbaar en had ik er niet in gekregen, laat staan in nette buizen.MJ de Bruijn schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 13:46:
[...]
Kabel zou kunnen.
Tip: Overweeg meteen een drie-fase kabel in te graven (toekomstbestendig).
Tip-2: Voeg meteen twee ethernet kabels toe.
Wat betreft gebruik haal ik niet veel meer dan 12kw verdeeld over 3 fases en dan maximaal 4 uur per dag. Op 25 A levert dit een verlies op van 0.5% of te wel 60 watt verdeeld over 14 meter.
Overigens, als je gaat graven en jou houdt niet van vieze handen, overweeg een stevige buis of 2 en blaas daar de kabels doorheen. Dan is 5x10mm2 ook nog een overweging.
Als je toch gaat graven en een buis aanbrengt. Dan kan je een gewone installatie kabel aanbrengen ipv van een grondkabel. Dit is een stuk soepeler.
Ik zou als ik zou moeten graven door de tuin een mantelbuis nemen van 50+mm. Dan kan je altijd nog UTP kabels etc er door heen trekken. Ook als je het in je kruipruimte gaat leggen is dit best handig. Ondertussen heb ik heel wat kabels naar de kruipruimte liggen allemaal in 19mm installatie buis. Achteraf, als ik wist hoeveel kabels ik in de afgelopen tijd door de kruipruimte zou gaan trekken, had ik direct een mantelbuis gepakt.sandergar schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 15:03:
[...]
Of sowieso een buis plaatsen waarin alle kabels opgenomen kunnen worden.
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
Of neem een hybride kabel https://draka-catalogus.prysmian.com/s/#/product/836843
Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8
Ik heb een vraag die ik zelf nogal stom vind maar ik kom er niet uit dus hoor het graag van een van jullie:
ik heb een Victron MultiPlus-II GX 3000 en heb geen idee hoe ik bij de aansluitingen kom want ik begrijp niet hoe ik de deksel aan de onderkant open krijg. Heb online wat gezocht maar daar kom ik allemaal net iets andere behuizingen tegen waarbij je eenvoudig de schroeven los kunt draaien en het deksel verwijderen maar bij mij zitten de schroeven gedeeltelijk verscholen achter de plastic kapjes en kom je met een schroevendraaier niet voldoende bij de schroeven om ze los te kunnen draaien.
Wat zie ik over het hoofd?
:strip_exif()/f/image/C7kIOAzWGL7GgZwV8m0vfekb.jpg?f=fotoalbum_large)
ik heb een Victron MultiPlus-II GX 3000 en heb geen idee hoe ik bij de aansluitingen kom want ik begrijp niet hoe ik de deksel aan de onderkant open krijg. Heb online wat gezocht maar daar kom ik allemaal net iets andere behuizingen tegen waarbij je eenvoudig de schroeven los kunt draaien en het deksel verwijderen maar bij mij zitten de schroeven gedeeltelijk verscholen achter de plastic kapjes en kom je met een schroevendraaier niet voldoende bij de schroeven om ze los te kunnen draaien.
Wat zie ik over het hoofd?
:strip_exif()/f/image/C7kIOAzWGL7GgZwV8m0vfekb.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/NW83Ych0GJ7x0gK48F2Q2uN3.jpg?f=fotoalbum_large)
Is dit niet de versie waarbij je de schroevendraaier schuin moet houden?misja schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 16:13:
Ik heb een vraag die ik zelf nogal stom vind maar ik kom er niet uit dus hoor het graag van een van jullie:
ik heb een Victron MultiPlus-II GX 3000 en heb geen idee hoe ik bij de aansluitingen kom want ik begrijp niet hoe ik de deksel aan de onderkant open krijg. Heb online wat gezocht maar daar kom ik allemaal net iets andere behuizingen tegen waarbij je eenvoudig de schroeven los kunt draaien en het deksel verwijderen maar bij mij zitten de schroeven gedeeltelijk verscholen achter de plastic kapjes en kom je met een schroevendraaier niet voldoende bij de schroeven om ze los te kunnen draaien.
Wat zie ik over het hoofd?
[Afbeelding][Afbeelding]
Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8
Je probeerd een geïsoleerde schroevendraaier te gebruiken
Die komt niet diep genoeg omdat die schuin staat.
Gewoon een normale PZ2 of PH2 gebruiken
Die komt niet diep genoeg omdat die schuin staat.
Gewoon een normale PZ2 of PH2 gebruiken
Gisteren mijn relais vervangen voor een variant die beter geschikt is voor continu activering. Oude werd naar active koeling 65c en zonder zelfs rond de 100c ( dat is niet aanraak veilig), nieuwe (met omgevingstemperatuur van 22c ) z'n 33c en dat zonder actieve koeling.
Kost wat maar dan heb je ook wat
Mijn Victron MultiPlus-II GX 3000 heeft geen verzonken schroeven
Welke is dan het nieuwe of oude model met of zonder verzonken schroeven?
Kost wat maar dan heb je ook wat
Mijn Victron MultiPlus-II GX 3000 heeft geen verzonken schroeven
[ Voor 18% gewijzigd door The-Source op 22-07-2025 16:59 ]
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
Dank voor de reactie. het gaat zo moeilijk dat ik er vanuit ging dat ik iets over het hoofd zag nu maar gewoon doorgedraaid ondanks het slippen van de schroevendraaiers. zowel PZ als PH passen niet goed en je maakt dus ook nog iets van een hoek dus ik vind dit een heel beroerde sluiting.
Maar de kap is er af heel blij. Misschien kan ik wat betere schroeven vinden (inbus).
Geen idee of dit een nieuw model is of juist oud. Heb hem net binnen, mijn serienummer is: HQ2507U63UN
Maar de kap is er af heel blij. Misschien kan ik wat betere schroeven vinden (inbus).
Geen idee of dit een nieuw model is of juist oud. Heb hem net binnen, mijn serienummer is: HQ2507U63UN
Ik zou een passende schroevendraaier gaan zoeken. En in de juiste hoek proberen te gebruiken.
Deze schroeven zitten er netjes in en kunnen er na los maken niet uit vallen. Als je deze schroeven vervangt maak je meer stuk dan goed denk ik
Deze schroeven zitten er netjes in en kunnen er na los maken niet uit vallen. Als je deze schroeven vervangt maak je meer stuk dan goed denk ik
Deze omvormer lijkt mij een nieuw model, hij is gemaakt in week 7 van 2025misja schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 17:21:
Dank voor de reactie. het gaat zo moeilijk dat ik er vanuit ging dat ik iets over het hoofd zag nu maar gewoon doorgedraaid ondanks het slippen van de schroevendraaiers. zowel PZ als PH passen niet goed en je maakt dus ook nog iets van een hoek dus ik vind dit een heel beroerde sluiting.
Maar de kap is er af heel blij. Misschien kan ik wat betere schroeven vinden (inbus).
Geen idee of dit een nieuw model is of juist oud. Heb hem net binnen, mijn serienummer is: HQ2507U63UN
Accu: 3 Fase Victron Multi RS Solar 19,6 kWh Pylontech, PV: 7,7kWp Solaredge SE7K
Het is wat vaag: PH past iets beter dan PZ (denk ook dat het PH is) maar PH1 is te klein en PH2 te groot.blaaspijp schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 19:08:
Ik zou een passende schroevendraaier gaan zoeken. En in de juiste hoek proberen te gebruiken.
Deze schroeven zitten er netjes in en kunnen er na los maken niet uit vallen. Als je deze schroeven vervangt maak je meer stuk dan goed denk ik
Verder zitten de plastic kapjes beetje uit het center waardoor de schroef moeilijk draait.
En als laatste is dus de hoek van de ruimte waar je je schroevendraaier in de plastic kapjes steekt anders dan de hoek waaronder de schroeven in de MultiPlus gaan waardoor je de schroevedraaier niet recht in de schroef kunt steken. Helaas komt het op een foto niet over dus kan het niet laten zien.
Alles bij elkaar erg moeizaam maar nu hij los is is wel duidelijk dat dit de manier is om hem los te halen.
Ik heb redelijk dezelfde kapjes op de Multi RS. Het is soms even zoeken wat de juiste hoek is.
Ik verwacht inderdaad dat het een PH2 is omdat Victron een Nederlands merk is zullen ze niet JIS gebruiken.
Zelf gebruik ik vaak de verlengde PH2 bit in mijn elektrische schroevendraaier
Ik verwacht inderdaad dat het een PH2 is omdat Victron een Nederlands merk is zullen ze niet JIS gebruiken.
Zelf gebruik ik vaak de verlengde PH2 bit in mijn elektrische schroevendraaier
Omdat hier geen respons op kwam, even de oplossing. Blijkbaar was de versie van de MQTT integratie niet compatibel met de laatste versie van Home Assistant. Gisteravond een update van de integratie geïnstalleerd en nu werkt het wel.SkiFan schreef op zondag 20 juli 2025 @ 16:33:
Ook even melden hier, ik heb de Victron integratie voor Home Assistant werkend, maar die integratie weigert om m'n Victron 450/100 MPPT te zien. Dit terwijl hij prima werkt en ook zichtbaar is in VRM. Waar moet ik naar gaan kijken om dat ding in die integratie te vinden?[Afbeelding]
Die Victron VM3P-75CT hangt nog in de onderverdeler van de kelder, niet in de hoofdmeterkast, maar doordat ik een gedeelte van m'n solar (of eigenlijk, nu het grootste deel) mis, ziet dat er in Hass zo uit:
[Afbeelding]
Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.
Ik ben even nieuwsgierig hoe je precies aan de 10mm^2 komt, dit lijkt mij eerlijk gezegd wat aan de zware (en dure) kant.
https://acdesigner.app/ka...ase=3fase&aantal=1&izo=Io
Of zie ik nu iets totaal verkeerd?
Groepenkasten zijn meestal 40A en worden tegenwoordig idd met 6 mm2 bedraad.MJ de Bruijn schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 12:36:
[...]
Als het goed is is de verbinding in je groepenkast van de hoofdschakelaar naar je onderverdeler uitgevoerd in 6mm2.
Meeste hoofdzekeringen zijn 25A dus over het algemeen zal er niet meer dan 25A door de kast gaan. Eventuele zonnegroepen kunnen dit verhogen, maar als je het netjes doet zal de zonnegroep voor een aparte 40A automaat gemonteerd moeten worden, zodat de maximale stroom in de groepenkast nooit hoger dan 40A wordt.Door zo'n 6mm2 gaat dus al het volle vermogen van het huis. Dat zal niet vaak voorkomen en niet lang duren. Dan is 6mm2 voldoende.
Nu ben ik je kwijt. De vraagsteller geeft aan dat hij de Victrons gaat afzekeren met 25A, dan is 6mm2 toch ruim genoeg bemeten? Zelfs met 30m kabel door de grond?Als je Victrons hebt en zonnepanelen dan zal het volle vermogen veel vaker bereikt worden en (vooral!) veel langer aanhouden. Dan moet de kabel z'n warmte kwijt. De keuze hangt dus mede af van de plaatsing, de mogelijkheid tot koeling en de maximale capaciteit. Ingraven: altijd 10mm2.
https://acdesigner.app/ka...ase=3fase&aantal=1&izo=Io
Of zie ik nu iets totaal verkeerd?
Ja 25A per fase. In de calculatie die jij net doorstuurt rekent die met 25 A over 3 fases. Als je het dan zet op 1 fase geeft die wel 10mm2 aan. Als je het huis echt volle bak met 25 A per fase dus 75A totaal (17 kW) trekt dan kan ik bij deze afstanden de 10mm2 begrijpen. Maar dan zit je wel echt aan het maximale van wat er kan en of je dat ooit gaat doen in je huis...Geim schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 11:19:
Nu ben ik je kwijt. De vraagsteller geeft aan dat hij de Victrons gaat afzekeren met 25A, dan is 6mm2 toch ruim genoeg bemeten? Zelfs met 30m kabel door de grond?
https://acdesigner.app/ka...ase=3fase&aantal=1&izo=Io
Of zie ik nu iets totaal verkeerd?
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
Ik krijg graag ook advies over gebruik van de rekentool om de dikte van de kabels van en naar een Multiplus-II te berekenen. Ik ga de Multiplus gebruiken als backuppower geen plek voor solar dus daar hoef ik geen rekening mee te houden. Achter de AC out2 heb ik 2x 16A groep die dus in geval van grid uitval aan blijven. Ik heb 5000W accu dus zal in geval van uitval geen zware apparaten meer gebruiken maar als het grid aanwezig is kan er uiteraard wel meer gebruikt worden (door de Multiplus heen). Ik heb een hoofdzekering van 25A dus in mijn geval hoeven de kabels van en naar de multiplus niet meer dan 25A aan te kunnen (ook al zitten er 2 16A groepen achter). Het gaat om 6m van groepenkast naar Victron en 6m v.v. Wat ik me afvraag is moet ik in de calculator die twee als onafhankelijke kabels zien of moet ik de lengtes optellen en rekenen met 12m i.p.v. 6m? In het ene geval moet ik 6mm2 gebruiken in andere geval voldoet 4mm2. De prijs maakt op deze lengtes niet uit maar ik ben bang dat ik moeite ga krijgen om de 6mm2 op de juiste plek te krijgen omdat hij mogelijk te stug is en ik misschien wat te krappe bochten moet maken.
Hoor het graag.
Hoor het graag.
De discussie over de kabeldikte is vele malen op meerdere plaatsen gevoerd. Doe onderzoek en maak je eigen afwegingen.
Het energiebedrijf gebruikt (waar ik woon) 10mm². Blijkbaar na een afweging. Als het met minder kon zouden ze veel geld besparen.
Het energiebedrijf gebruikt (waar ik woon) 10mm². Blijkbaar na een afweging. Als het met minder kon zouden ze veel geld besparen.