• Q
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 01:39

Q

Au Revoir Mon Capitan! 😭

Makrolon schreef op maandag 9 november 2026 @ 16:52:
[Afbeelding]

Nou jullie kunnen trots op me zijn ;) nadat mn Daly bms gek deed wilde ik een ander bms, en een die makkelijk met de Victron communiceert. Gelijk maar een samen met een behuizing gekocht. En ja, dit zit er wel een stuk netter/beter uit. Als ik had geweten dat het prijsverschil tussen een los bms en een complete behuizing zo klein was geweest dan had ik dit al gelijk gedaan.
Ik ben trots op je inderdaad, stukken beter :D

  • SjaakPeer
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 06:50
Wie kan mij helpen met de instellingen van mijn Cerbo en/of VRM: Hoe krijg ik mijn L2 en L3 verbruik op AC-OUT zichtbaar in VRM? Wat doe ik verkeerd? Ik heb het gevoel dat ik ergens een vinkje mis..... |:(
Update: en inmiddels opgelost > Blijkbaar moest er nog een update naar v3.85 plaatsvinden en is dit probleem met de deze update opgelost! Dank voor het kritisch meedenken O-)
  • Mijn AC-OUT (Essentiele Belastingen) rapporteert alleen L1 verbruik terug > Zie onderstaande snapshot.
  • Ook de solar data van de L2 en L3 omvormers zijn niet zichtbaar in VRM.
  • De 3 Multi Solar RS19 omvormers zijn ge-daisy-chained met RJ45 kabel in een drie fasen systeem, volgens handleiding (pagina 36) en netjes terminated aan de uiteinden.
  • De omvormers zijn (voor zover ik kan overzien) correct aangesloten en ingesteld om een 3-fasen netwerk te maken: Ze doen technisch hun werk (maken netjes 400V op de AC-OUT en mijn EVCS autolader werkt prima).
  • Alle omvormers zitten op dezelfde instance (0).
  • Het ingestelde protocol is VE.CAN.
  • De (Pylontech) batterijen zijn met een aparte kabel op de BMS-CAN aansluiting op de Cerbo aangesloten en worden allemaal netjes gedetecteerd.
  • Wanneer ik mijn auto oplaad, zie ik alleen het L1 verbruik in VRM terug: Wanneer ik met 4 kW aan het laden ben, zie ik dus ongeveer 1350W als netto verbruik in VRM terug op essentiele belastingen, terwijl de EVCS (en SDM630) netjes 4 kW aangeven.
  • Alle 3 de omvormers worden gezien in het VRM (zie PV acculader overzicht), maar zijn in de Cerbo als "AC System" zichtbaar > Wanneer ik in de Cerbo kijk bij "Settings > Devices > AC System > Inverters", zie ik uitsluitend de L1 omvormer, maar niet de L2 en L3 omvormer.
NB: Mijn EVCS Victron autolader is aangesluiten op de AC-OUT (en is ook zodanig geconfigureerd in de Cerbo).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fD33oHh_2lZplXiBpRAH8r2eXfM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nFi6zOUhk6XUWOhvZ1vpe42Q.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 15% gewijzigd door SjaakPeer op 10-11-2026 22:12 ]


  • Nhz
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 08:44

Nhz

Goedendag, ik zit voor mijn omschakelkast te kijken naar de Eaton MTS-40/Z/4 en de Eaton QM40/3N, nu heb ik Elektramat gevraagd of zij me meer konden vertellen, maar daar willen/kunnen ze me niet verder helpen dan de datasheet.

Kan iemand hier met me mee kijken en bevestigen of 1 van de twee geschikt is als omschakelaar (met voor- en na-ijlende nul)? Ik heb de QM40/3N nu in bestelling staan, maar zou dit toch nog graag even bevestigd willen hebben. :)

Groetjes


  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 08:48

HRV

Het zijn beiden transfer switches, dus ja, geschikt als omschakelaar.

De MTS lijkt overigens verdacht veel op de Sontheimer versie die ik gebruik. Ik heb de 63A verise: https://www.amazon.nl/dp/B0BJPWDKX3?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1

  • Nhz
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 08:44

Nhz

HRV schreef op donderdag 12 november 2026 @ 15:58:
Het zijn beiden transfer switches, dus ja, geschikt als omschakelaar.

De MTS lijkt overigens verdacht veel op de Sontheimer versie die ik gebruik. Ik heb de 63A verise: https://www.amazon.nl/dp/B0BJPWDKX3?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
Het feit dat iets een transfer-switch genoemd wordt is toch niet direct garantie dat hij over een voor-ijlende en na-ijlende nul beschikt? Toch? O-)

Heb jij je schakeling al eens omgegooid middels jouw Sontheimer? Onder spanning, of niet?

[ Voor 7% gewijzigd door Nhz op 12-11-2026 16:06 ]

Groetjes


  • dummy
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 21-11 00:26
Goedenacht,

Ik ben bijna zover om mijn 3p systeem met 3 accus in gebruikt te gaan nemen.
Bij mijn laatste controle zijn nog twee vragen naar boven gekomen:

1: aarding

volgens victron wiring unlimited document, zou de negatieve busbar verbonden moeten zijn met de aarde. Echter, ik zie dat niet direct terug bij andere die (nagenoeg) dezelfde setup hebben.

kan iemand mij hier inzicht in geven over de noodzaak/hoe jullie dit gedaan hebben? want als ik de documentatie lees, zou ik ook nog een 70mm2 verbinding tussen de negatieve busbar en aarde moeten hebben, evenals tussen de chassis van de MP2's (6k5) en de aardrail:https://www.victronenergy.nl/upload/documents/The_Wiring_Unlimited_book/43562-Wiring_Unlimited-pdf-nl.pdf pagina 72:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ftUA4FmozLxXSgeJIJR_lUBR1NI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/OFmKGfM4fcCcmLnK9IOc3mm0.png?f=user_large Momenteel heb ik de chassis met 6mm2 aangeloten op de algemene aardrail (hierop zitten de groepenkasten, MP2 chassis, en is aangesloten op de aarde die t huis binnen komt).

2: voltage verschil accu's

ik heb nu 3 accu's klaar staan:
U1: 52.67V
U2: 52.62V
U3: 52.59V

Kan ik deze zonder vuurwerk aansluiten op de busbar? of moet ik er eerst 1 aansluiten, opladen, loskoppelen, nr 2 aansluiten, opladen en loskoppelen, nr 3 aansluiten, opladen en dan de rest weer aansluiten? Volgens mij vallen de waardes binnen de marges maar extra bevestiging is wenselijk.

Alvast bedankt voor jullie input!

Gr.
Onno.

  • pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 23-11 06:04

pvg

dummy schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 00:49:
Goedenacht,

Ik ben bijna zover om mijn 3p systeem met 3 accus in gebruikt te gaan nemen.
Bij mijn laatste controle zijn nog twee vragen naar boven gekomen:

1: aarding

volgens victron wiring unlimited document, zou de negatieve busbar verbonden moeten zijn met de aarde. Echter, ik zie dat niet direct terug bij andere die (nagenoeg) dezelfde setup hebben.

kan iemand mij hier inzicht in geven over de noodzaak/hoe jullie dit gedaan hebben? want als ik de documentatie lees, zou ik ook nog een 70mm2 verbinding tussen de negatieve busbar en aarde moeten hebben, evenals tussen de chassis van de MP2's (6k5) en de aardrail:https://www.victronenergy.nl/upload/documents/The_Wiring_Unlimited_book/43562-Wiring_Unlimited-pdf-nl.pdf pagina 72:

[Afbeelding] Momenteel heb ik de chassis met 6mm2 aangeloten op de algemene aardrail (hierop zitten de groepenkasten, MP2 chassis, en is aangesloten op de aarde die t huis binnen komt).

2: voltage verschil accu's

ik heb nu 3 accu's klaar staan:
U1: 52.67V
U2: 52.62V
U3: 52.59V

Kan ik deze zonder vuurwerk aansluiten op de busbar? of moet ik er eerst 1 aansluiten, opladen, loskoppelen, nr 2 aansluiten, opladen en loskoppelen, nr 3 aansluiten, opladen en dan de rest weer aansluiten? Volgens mij vallen de waardes binnen de marges maar extra bevestiging is wenselijk.

Alvast bedankt voor jullie input!

Gr.
Onno.
Als je alleen multiplussen aan de DC bus hebt hangen, zou ik de DC bus niet aarden. De multiplussen zijn galvanisch gescheiden. Als er een mppt aanhangt, kan het anders worden (de meeste zijn niet galvanisch gescheiden). Dan zou je dus het risico lopen de PV spanning op de DC bus te krijgen.

Heb je JK BMSen? Met deze spanningen kun je de accupakketen allemaal aan de busbar schakelen met de breaker (met BMS uitgeschakeld). Daarna de BMSen aanzetten. De BMS heeft een current limiter die te grote stromen voorkomt.

  • dummy
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 21-11 00:26
pvg schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 06:08:
[...]

Als je alleen multiplussen aan de DC bus hebt hangen, zou ik de DC bus niet aarden. De multiplussen zijn galvanisch gescheiden. Als er een mppt aanhangt, kan het anders worden (de meeste zijn niet galvanisch gescheiden). Dan zou je dus het risico lopen de PV spanning op de DC bus te krijgen.

Heb je JK BMSen? Met deze spanningen kun je de accupakketen allemaal aan de busbar schakelen met de breaker (met BMS uitgeschakeld). Daarna de BMSen aanzetten. De BMS heeft een current limiter die te grote stromen voorkomt.
Hoi @pvg

Ik heb alleen 3 accu pakketten en 3x MP2-6k5 aan de busbar hangen.
Het zijn idd accu's met jk bms'en. Dus als ik jou goed begrijp

1: Accu's alledrie met de busbar verbinden (breaker op accu's uit, bms uit)
2: breakers op alledrie de pakketten aan, bms uit
3: bms van master unit aan, daarna slave 1 aan, daarna slave 2 aan.

Klopt dat? En werkt die current limiter ook voor de inrush naar de MP2? Of die alsnog via een gloeilamp (werkt een 230v versie ook?) aansluiten? (uiteraard gloeilamp er tussenuit als hij geladen is)

  • pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 23-11 06:04

pvg

dummy schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 13:20:
[...]

Hoi @pvg

Ik heb alleen 3 accu pakketten en 3x MP2-6k5 aan de busbar hangen.
Het zijn idd accu's met jk bms'en. Dus als ik jou goed begrijp

1: Accu's alledrie met de busbar verbinden (breaker op accu's uit, bms uit)
2: breakers op alledrie de pakketten aan, bms uit
3: bms van master unit aan, daarna slave 1 aan, daarna slave 2 aan.

Klopt dat? En werkt die current limiter ook voor de inrush naar de MP2? Of die alsnog via een gloeilamp (werkt een 230v versie ook?) aansluiten? (uiteraard gloeilamp er tussenuit als hij geladen is)
Correct.

Hier nog nooit een pre-charge gedaan: BMS lost dit op.

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 10:17

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Vraagje: als je al een multiplus hebt hangen (10kVA) maar je wilt een ander deel zijn eigen lager vermogen multiplus (5kVA) geven kan dat? Dus geen parallel werking maar wel zelfde netwerk.

@dummy je victron's moet je altijd aarden.
je batterij pakken eerst de zekering achteraan opzetten, dan gewoon de schakelaar vooraan in schakelen den zie je in de master de andere pakketten verschijnen en je Ah optellen ;) (zie dat je adressen goed staan)

[ Voor 40% gewijzigd door Damic op 14-11-2026 15:51 ]

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • Conrado
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 08:30
Interessante video van Tobi als je wilt weten hoe de MultiPlus 230 V~ genereert:

Mijn huis is slimmer dan ik...


  • Gerritjuh
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 22-11 22:50
pvg schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 14:23:
[...]

Correct.

Hier nog nooit een pre-charge gedaan: BMS lost dit op.
En ik maar pre-chargen :)

"If it ain't broke, don't fix it!"


  • sjorsjuhmaniac
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 10:14
Hangt van het bms af. Zijn er genoeg die geen precharge functie hebben.

  • Gerritjuh
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 22-11 22:50
sjorsjuhmaniac schreef op zondag 15 november 2026 @ 19:43:
[...]


Hangt van het bms af. Zijn er genoeg die geen precharge functie hebben.
Ik heb de JK-BMS v19, weliswaar maar 2, maar zelfs met 1 werkt dat dan gewoon goed.

"If it ain't broke, don't fix it!"


  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 08:48

HRV

Nhz schreef op donderdag 12 november 2026 @ 16:05:
[...]

Het feit dat iets een transfer-switch genoemd wordt is toch niet direct garantie dat hij over een voor-ijlende en na-ijlende nul beschikt? Toch? O-)
Dat kun je zien aan het symbool bij de nul. Een schakel symbool met een klein extra lijntje zeg maar.
Heb jij je schakeling al eens omgegooid middels jouw Sontheimer? Onder spanning, of niet?
Die fout maakte ik ook ooit, denken dat je onder last kon omschakelen. Werd hier met klem ontraden. Niet onder spanning je hele woning schakelen was het advies.

  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 08:48

HRV


  • R van Lune
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 01:10
Bericht verkeerd geplaatst

[ Voor 106% gewijzigd door R van Lune op 16-11-2026 22:55 ]


  • Nhz
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 08:44

Nhz

HRV schreef op maandag 16 november 2026 @ 20:52:
[...]

Dat kun je zien aan het symbool bij de nul. Een schakel symbool met een klein extra lijntje zeg maar.


[...]

Die fout maakte ik ook ooit, denken dat je onder last kon omschakelen. Werd hier met klem ontraden. Niet onder spanning je hele woning schakelen was het advies.
Het idee van een omschakelaar met voor-ijlende nul en na-ijlende nul is toch juist dat je 'onder last' kan schakelen. Dat betekend overigens niet dat al je apparaten aanblijven. In feite schakel je alles uit en dan weer aan.

Als je van stand 1 naar stand 2 schakelt dan doe je in feite: de fases van 1 uit, dan de nul van 1 uit, dan de nul van 2 aan en daarna de fases van 2 aan. Hier tussen zit dus een moment dat de uitgang van je omschakelaar met geen enkele ingang geschakeld is.

Dat principe is min of meer hetzelfde als wanneer je eerst de hoofdschakelaar op ACOUT uitschakeld, daarna de omschakelaar van standje 'ACOUT ' naar standje 'NET' zet en vervolgens de hoofdschakelaar vanaf netvoeding inschakeld. In de praktijk zou je op deze manier niet eens een omschakelaar nodig hebben, als je de uitgang van de beide hoofdschakelaars (ACOUT en NET) aan elkaar knoopt en er altijd maar 1 op 'aan' hebt staan werkt dit in de praktijk ook. Geen verstandige keuze overigen.

Tenminste, zo heb ik het begrepen, met het idee om de meterkast zo eenvoudig mogelijk te kunnen bedienen.

Uiteraard is het netter om eerst alle eindgroepen uit te schakelen, maar dat staat los van of je de methode met een enkele omschakelaar gebruikt, of de methode met een dubbele hoofdschakelaar.

Als iemand mij hierin wil verbeteren: Ik leer graag, dit is puur mijn kijk op het stukje 'omschakelaar'. :)

Groetjes


  • vinniefireman
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 08:46
@Nhz Je hoofdschakelaar heeft geen ijlende nul. Dus je methode met de hoofdschakelaar is minder veilig dan een omschakelaar met ijlende nul. Overigens is wel/geen ijlende nul alleen relevant voor 3 fase groepen.

Edit: En voor de verduidelijking, een ijlende nul zorgt dat er geen zwevende nul kan ontstaan bij meer-fase belastingen.

In principe zijn alle lastschakelaars/scheiders geschikt om onder belasting te schakelen (afgezien van het risico op bovenstaand)

[ Voor 37% gewijzigd door vinniefireman op 17-11-2026 09:30 ]

12x JA Solar 370Wp op Zuid / Enphase IQ8+ | 16 kWh NKON ESS Pro / 3x Victron MP II 5000VA | 3x LG split airco | Ravelli RV80 | Home Assistant


  • Nhz
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 08:44

Nhz

vinniefireman schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 09:13:
@Nhz Je hoofdschakelaar heeft geen ijlende nul. Dus je methode met de hoofdschakelaar is minder veilig dan een omschakelaar met ijlende nul. Overigens is wel/geen ijlende nul alleen relevant voor 3 fase groepen.
Nope, inderdaad, daar ben ik van op de hoogte. Als je een hoofdschakelaar uitzet dan gaat alles uit. Als je de 'dubbele hoofdschakelaar methode' gebruikt moet je ze dus 1 voor 1 schakelen.
vinniefireman schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 09:13:
@Nhz
Edit: En voor de verduidelijking, een ijlende nul zorgt dat er geen zwevende nul kan ontstaan bij meer-fase belastingen.

In principe zijn alle lastschakelaars/scheiders geschikt om onder belasting te schakelen (afgezien van het risico op bovenstaand)
Exact zoals ik ook denk. Thanks! :)

Groetjes


  • Rimco
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 07:42

Rimco

Lekker duurzaam, denk ik

vinniefireman schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 09:13:
@Nhz Je hoofdschakelaar heeft geen ijlende nul. Dus je methode met de hoofdschakelaar is minder veilig dan een omschakelaar met ijlende nul. Overigens is wel/geen ijlende nul alleen relevant voor 3 fase groepen.
Volledig mee eens dat een hoofdschakelaar net zo goed een risico vormt (en ik dus ook niet begrijp waarom iedereen plots panisch wordt bij een omschakelaar). Echter is het wel zo dat vooral die 1-fase groepen en verbruikers theoretisch in gevaar kunnen komen als ze op een 3-fase bron zitten met zwevende nul omdat zij dan een hogere of lagere spanning krijgen. Een ouderwetse 3-fase verbruiker kan zelfs geheel zonder nul werken.

PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW


  • vinniefireman
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 08:46
@Rimco Je hebt helemaal gelijk. Denkfoutje van mijn kant op de “vroege” ochtend 🙂

12x JA Solar 370Wp op Zuid / Enphase IQ8+ | 16 kWh NKON ESS Pro / 3x Victron MP II 5000VA | 3x LG split airco | Ravelli RV80 | Home Assistant


  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 23-11 20:30
Zijn er geen omschakelaars welke binnen 10ms kunnen wisselen?

In de Victron gebeurt dit ook snel genoeg

Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.


  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 09:12
Dat lukt je niet meer met mechanische componenten ben ik bang.

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • Conrado
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 08:30
Heeft iemand wel'es bedacht om de omschakeling via relais te laten verlopen? Voordeel is dat je dat dan ook via de noodstop kunt laten lopen. Bij een noodstop wordt in dat geval niet alleen het hele omvormer systeem elektrisch ontkoppeld, maar tegelijkertijd wordt de woning vanuit het net gevoed.

Mario Hoogenboom heeft dat in zijn installatie toegepast, zie YouTube.

Mijn huis is slimmer dan ik...


  • Rimco
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 07:42

Rimco

Lekker duurzaam, denk ik

@Conrado Die noodstop heeft netspanning nodig? Lijkt mij niet handig als "nood"stop.

PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW


  • Nhz
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 08:44

Nhz

HRV schreef op maandag 16 november 2026 @ 20:52:
[...]
Dat kun je zien aan het symbool bij de nul. Een schakel symbool met een klein extra lijntje zeg maar.
Ik heb niet helemaal scherp welk extra lijntje je bedoeld. Bedoel je het lijntje dat haaks op de 'schakellijn' staat?

Ik kan maar lastig vinden of de Eaton QM40/3N of de Eaton MTS-40/Z/4 dan wel of niet over deze functie beschikken. Ik heb Elektramat gevraagd, maar die hadden ook geen antwoord, wat ik op zich ook opmerkelijk vind.

Groetjes


  • Rimco
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 07:42

Rimco

Lekker duurzaam, denk ik

blaaspijp schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 18:21:
Zijn er geen omschakelaars welke binnen 10ms kunnen wisselen?

In de Victron gebeurt dit ook snel genoeg
De Victron doet dit anders. De omvormer zit namelijk altijd aan de AC-out kant gekoppeld en als het net wegvalt wordt de AC-in verbinding verbroken. Alleen mocht er in theorie iets heel geks gebeuren dat er te veel stroom naar AC-in gaat lopen en zorgen voor een overload voordat de verbinding wordt verbroken gaat dat dus altijd goed, zelfs al zou dat wat trager zijn.

PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW


  • Conrado
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 08:30
Rimco schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 21:52:
@Conrado Die noodstop heeft netspanning nodig? Lijkt mij niet handig als "nood"stop.
Nee, die heeft juist géén spanning nodig :)

Mijn huis is slimmer dan ik...


  • Rimco
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 07:42

Rimco

Lekker duurzaam, denk ik

@Conrado op 5:59 lijk ik toch echt in het schema te zien dat de "7 noodstop" N + L van de meterkast pakt om daarmee de ESC441 te voeden. Die voeding heeft hij nodig om de uitgang van de multiplus te verbreken.

Raar genoeg pakt die ESC441 enkel de nul van de noodstop en de andere kant hangt aan een lijntje wat zowel als nul gebruikt wordt bij de ALS, maar ook met een ander relais toch nog aan de fase van de meterkast gekoppeld kan worden.

Ik mag hopen dat het schema niet klopt en de installatie beter in elkaar zit, maar zonder AC-in zie ik weinig gebeuren bij de ESC441.

PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW


  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 23-11 20:36
De vraag over ná of vóór ijlende nul contact, was van-zomer ook op het Victron community forum gesteld met een duidelijke uitleg/ antwoord, ik kan het helaas niet terug vinden; het had te maken dat als een inverter in Eiland mode wordt geschakeld ook de Aarde naar de Nul moet worden geschakeld.
Dit is 'Net/ Generator bedrijf mode' die je dus met de omschakelaar instelt; vervolgens wordt er in de inverter de Aarde naar Nul middels relais contact omgeschakeld, déze omschakeling kost tijd.

20x JA Solar 6.9KW; Victron RS6000 1 fase; accu 32kwh: Panasonic 7H Mono; Midea fancoils; Atlantic Explorer V4;


  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 08:48

HRV

Nhz schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 22:16:
[...]

Ik heb niet helemaal scherp welk extra lijntje je bedoeld. Bedoel je het lijntje dat haaks op de 'schakellijn' staat?

Ik kan maar lastig vinden of de Eaton QM40/3N of de Eaton MTS-40/Z/4 dan wel of niet over deze functie beschikken. Ik heb Elektramat gevraagd, maar die hadden ook geen antwoord, wat ik op zich ook opmerkelijk vind.
Zie https://welkekiezen.nl/elektriciteit/omschakelaar-driefase

  • pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 23-11 06:04

pvg

natural colour schreef op woensdag 18 november 2026 @ 07:33:
De vraag over ná of vóór ijlende nul contact, was van-zomer ook op het Victron community forum gesteld met een duidelijke uitleg/ antwoord, ik kan het helaas niet terug vinden; het had te maken dat als een inverter in Eiland mode wordt geschakeld ook de Aarde naar de Nul moet worden geschakeld.
Dit is 'Net/ Generator bedrijf mode' die je dus met de omschakelaar instelt; vervolgens wordt er in de inverter de Aarde naar Nul middels relais contact omgeschakeld, déze omschakeling kost tijd.
Nee, dit heeft weinig met elkaar te maken.

Voor-/naijlende nul op de omschakelaar is om te voorkomen dat de (1-fase) belastingen voor een korte periode een zwevende nul hebben. Bij een zwevende nul kan de spanning op een of twee van de fases (veel) te hoog worden (max. 400V). Dat kan als er bijv een zware belasting aan een fase hangt en aan een andere fase wat kleine elektronica. Die laatste zal het dan niet overleven. Dit heeft verder niets met een omvormer/multiplus te maken, behalve dat een omschakelaar vaak wordt toegepast icm een accusysteem.

Bij eilandbedrijf wordt door de multiplus de nul naar aarde geschakeld om te voorkomen dat nul en fase zwevend worden tov aarde (nul en fase zijn dan immers los van het net). Hierdoor zouden je aardlekschakelaars nl. niet meer werken…

  • KarsS
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 23-11 18:24
pvg schreef op woensdag 18 november 2026 @ 19:53:
Bij eilandbedrijf wordt door de multiplus de nul naar aarde geschakeld om te voorkomen dat nul en fase zwevend worden tov aarde (nul en fase zijn dan immers los van het net). Hierdoor zouden je aardlekschakelaars nl. niet meer werken…
Om diverse redenen is het nuttig om fase en nul dicht bij elkaar te houden maar voor de aardlekschakelaars maakt dat m.i. niet uit. De aardlekschakelaar meet het stroom verschil tussen nul en fase, dit staat los van de randaarde.

  • pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 23-11 06:04

pvg

KarsS schreef op donderdag 19 november 2026 @ 18:34:
[...]

Om diverse redenen is het nuttig om fase en nul dicht bij elkaar te houden maar voor de aardlekschakelaars maakt dat m.i. niet uit. De aardlekschakelaar meet het stroom verschil tussen nul en fase, dit staat los van de randaarde.
Waar loopt die lekstroom dan heen als nul en fase zweven? … 😉 je zult het circuit moeten sluiten, anders loopt er geen (lek-)stroom. Dus moet je de nul met aarde verbinden in eilandbedrijf. En dat moet een eigen aardpen zijn (want als je netaansluiting door een graafmachine uit de grond wordt getrokken, raak je ook de aarde die evt door netbeheerder wordt aangeboden kwijt!).

[ Voor 28% gewijzigd door pvg op 19-11-2026 18:57 ]


  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
Lekstroom blijft toch lekstroom? Je 'sluit' het circuit niet naar de aarde, je verankerd het, zodat het niet meer zweeft en 230V slechts 230V blijft.

Ik denk nl. dat het werkelijke veiligheidsprobleem is dat zweven ook erg letterlijk dat is: misschien zweeft het langzaam wel naar 5 tot 10.000 volt t.o.v. aarde. En bij zulke spanningen waarop niet ontworpen is, gaat het vroeg af laat doorslaan naar het een of andere geaarde object in de buurt. Het lijkt me dat die vlamboog wel direct zelf weer dooft, maar wat heb je dan aangestoken? Of was je zelf deel van het pad? Dan komt die klap, ook bij slechts milliampères en een reagerende aardlekschakelaar, toch keihard aan.

  • KarsS
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 23-11 18:24
pvg schreef op donderdag 19 november 2026 @ 18:53:
[...]

Waar loopt die lekstroom dan heen als nul en fase zweven? … 😉 je zult het circuit moeten sluiten, anders loopt er geen (lek-)stroom. Dus moet je de nul met aarde verbinden in eilandbedrijf. En dat moet een eigen aardpen zijn (want als je netaansluiting door een graafmachine uit de grond wordt getrokken, raak je ook de aarde die evt door netbeheerder wordt aangeboden kwijt!).
Daar heb je gelijk in! Maar er is dan ook geen gevaar voor elektrocutie. Als er geen stroom loopt bij aanraking is er ook geen schok. Is die er wel dan zal alsnog de aardlek zijn werk doen.

  • DoMoFo
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 07:33
KarsS schreef op donderdag 19 november 2026 @ 18:34:
[...]

Om diverse redenen is het nuttig om fase en nul dicht bij elkaar te houden maar voor de aardlekschakelaars maakt dat m.i. niet uit. De aardlekschakelaar meet het stroom verschil tussen nul en fase, dit staat los van de randaarde.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3wecIdD3yzTMHGE7MDLxtCpiQ4M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MI311fHnTTTuyfqUOe7Sgohs.png?f=fotoalbum_large

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
Gwaihir schreef op donderdag 19 november 2026 @ 21:03:
Lekstroom blijft toch lekstroom? Je 'sluit' het circuit niet naar de aarde, je verankerd het, zodat het niet meer zweeft en 230V slechts 230V blijft.

Ik denk nl. dat het werkelijke veiligheidsprobleem is dat zweven ook erg letterlijk dat is: misschien zweeft het langzaam wel naar 5 tot 10.000 volt t.o.v. aarde.
Dat is iets wat bij (werk)helicopters kan optreden. Andere vliegtuigen in principe ook.
En bij zulke spanningen waarop niet ontworpen is, gaat het vroeg af laat doorslaan naar het een of andere geaarde object in de buurt. Het lijkt me dat die vlamboog wel direct zelf weer dooft, maar wat heb je dan aangestoken? Of was je zelf deel van het pad? Dan komt die klap, ook bij slechts milliampères en een reagerende aardlekschakelaar, toch keihard aan.
Een vogel kan gewoon op een 300kV lijn gaan zitten. Hij sluit geen stroomkring. Hij heeft alleen een super kleine capaciteit die met een uiterst miniem stroompje op spanning is gebracht.

Ik heb ooit een portable zwart-wit beeldbuis tv-tje gerepareerd en afgeregeld.
Ik kwam per ongeluk met een finger tegen de hoogspanningstrafo aan en zag kleine vonkjes overspringen. Maar ik voelde ze niet. Minder dan 3kV, en een heel lage stroom.
Net zoiets als die bliksem bollen die je kan kopen.

edit: toch voor de veiligheid niet proberen als je nog de hand weet te leggen op zoiets...

[ Voor 3% gewijzigd door onetime op 20-11-2026 01:05 ]

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
En reddingshelikopters moeten dus goed opletten wat hun eerste contact met grond/water is (niet de hulpverlener aan de kabel en / of drenkeling in het water).

Zoals @onetime schetst, draait het om de hoeveelheid energie die overgebracht wordt. Schrikdraad kan bijv. ook tot 10.000 V gaan, maar er gaat toch nimmer meer dan 6 J door je heen. Dat wordt bereikt door de puls heel kort te houden, slechts 0,5 milliseconde.

De aardlekschakelaar heeft maar liefst 300 milliseconde de tijd om af te slaan, 600x langer. Hij zal technisch dus nog steeds exact hetzelfde doen: binnen 0,3 s afslaan bij een stroom van 30mA. Tegelijkertijd is dat bij een ver opgelopen spanning t.o.v. aarde geen voldoende effectieve beveiliging.

Ik vind de documentatie die @DoMoFo aanhaalt dus niet fijn verwoord. Hoezo is hij niet operational? Correct acht ik:
This link is needed so the RCD in the AC output circuit is effective.
Dat vogels op de hoogspanningsleidingen zitten is overigens een wijdverbreid misverstand. Ze zitten alleen op de bovenste drie draden, de bliksemafleiding, tenzij de (halve) mast uit staat. Vogels zaten altijd wel op de bovengrondse laagspanningsleidingen en nu die verdwenen zijn, projecteren we dat elders? Het probleem is niet de 300kV, maar de grote stroom die door die hoofdnet kabel loopt (of eigenlijk, vooral over het oppervlak, door de wisselspanning). Een vogel die erop zou zitten, vormt op dat kleine stukje een parallelle geleider, waar ook een deel van de stroom door gaat lopen. En dat kleine deel is toch al wat veel stroom :P.

  • Nhz
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 08:44

Nhz

Ik overweeg om drie MPII 8k's neer te hangen, maar ik lees her en der dat de nieuwe types (4k5 en 6k5) een stuk stiller (en minder zwaar) zijn. Zou er -naast meer fysieke ruimte en wat extra kabels- iets op tegen zijn om in plaats daarvan voor zes 4k5's (twee per fase) te gaan?
edit:
Dit zou dan ongeveer de layout worden in het dedicated hok onder de carport. Hok is gebouwd op een vloer van betonklinkers, muren en plafond van houten balken met 18mm steenwol isolatie, 18mm underlayment met daarover 20mm fermacell.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/S7wYXGGy/victron-ess-layout.jpg

[ Voor 38% gewijzigd door Nhz op 20-11-2026 10:44 ]

Groetjes


  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 09:12
Adhv bovenstaande opmerking van @Gwaihir , kun je een bronvermelding doen? Of is dit Claude :).

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 09:12
Nhz schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 10:04:
Ik overweeg om drie MPII 8k's neer te hangen, maar ik lees her en der dat de nieuwe types (4k5 en 6k5) een stuk stiller (en minder zwaar) zijn. Zou er -naast meer fysieke ruimte en wat extra kabels- iets op tegen zijn om in plaats daarvan voor zes 4k5's (twee per fase) te gaan?
Zo uit de losse mouw: Nog complexere opstelling, enige vorm van redundantie met verlies van vermogen, (nog) meer standbyverbruik, meer bekabeling, meer ruimte nodig, kostenplaatje.

Over conversieefficientie kan ik zo niets zeggen.

Ik zou bijna zeggen hang er dan 3 per fase met allemaal 2/3 belasting neer, dan heb je ook nog N+1 redundantie :7.

[ Voor 4% gewijzigd door P5ycho op 20-11-2026 10:35 ]

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • DoMoFo
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 07:33
P5ycho schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 10:20:
[...]

Adhv bovenstaande opmerking van @Gwaihir , kun je een bronvermelding doen? Of is dit Claude :).
Wattus ? Plain Old RTFM (Victron Wiring Unlimited)

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 09:12
DoMoFo schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 10:35:
[...]

Wattus ? Plain Old RTFM (Victron Wiring Unlimited)
Ok, prima! Daar zitten ook gekke fouten in blijkbaar, mijn AI-dar ging af bij de laatste zin boven het eerste plaatje. Thanks! :>

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • Nhz
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 08:44

Nhz

P5ycho schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 10:25:
[...]

Zo uit de losse mouw: Nog complexere opstelling, enige vorm van redundantie met verlies van vermogen, (nog) meer standbyverbruik, meer bekabeling, meer ruimte nodig, kostenplaatje.

Over conversieefficientie kan ik zo niets zeggen.

Ik zou bijna zeggen hang er dan 3 per fase met allemaal 2/3 belasting neer, dan heb je ook nog N+1 redundantie :7.
Haha voor negen units heb ik geen ruimte, zes zou net moeten kunnen denk ik.

In aanschaf van de omvormers kost het amper meer geld. Natuurlijk wel iets meer qua aansluiten op AC en DC, want het aansluiten wordt inderdaad iets complexer, maar dat is volgens mij te overzien.

Standby vermogen wordt dan 120W ipv 87W, die 33W vind ik op zicht te overzien, dat is nog geen 300kWh per jaar. Op de opgewekte circa 25k kWh kan ik ze wel missen. ;)

Vraag is vooral of het fysiek qua ruimte te verantwoorden is in het hok wat ik er voor heb en of het technisch qua softwarematig inrichten en onderhouden niet te complex gaat worden.

[ Voor 9% gewijzigd door Nhz op 20-11-2026 10:53 ]

Groetjes


  • pmaene
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 23-11 22:49
In mijn opstelling komen de batterijen rechts van het Lynx Smart BMS, wat ondersteund wordt door Victron (zie hier). Heeft iemand anders toevallig de witte sense wire moeten verlengen om de aansluitingen te wisselen?

  • pgdodopgdo
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 23-11 20:47
Onderwerp: VM-3P75CT (fw 1.11) stuurt ongeldige snelle vermogensberichten; 3x Multi RS 48/6000 gaan naar Pass-through (#49)

Zijn er meer mensen die problemen met de Multi RS ism de VM-3P75CT hebben?

Systeem: Nucleo GX (Venus OS v3.90-beta14), 3x Multi RS 48/6000 (fw 1.32, driefasig, ESS met Dynamic ESS), Energy Meter VM-3P75CT als netmeter (fw 1.11). Alles zit op één VE.Can-bus (netmeter - GX - RS L1 - RS L2 - RS L3), met originele Victron-afsluitweerstanden aan beide uiteinden.

Probleem: Een paar keer per week, meestal 's nachts, melden alle drie de Multi RS'en alarm #49 "Grid meter not found". Ze wisselen dan elke paar seconden tussen Pass-through, Starting up en External control, en sturen bij het herstarten kort 5 tot 8 kW het net op. Storingen tot nu toe: 9 nov 03:29 en 23:33, 11 nov 23:29, 19 nov 02:14 en 23:44.

Wat is gemeten (passieve CAN-opname op de GX, 19 nov 23:44):

- De meter stuurt normaal elke 20 ms PGN 0xFF05 en 0xFF06.

- Om 23:44:27.202 viel die stroom 120 ms stil. De berichten daarna bevatten alleen 66 99 00 7E 00 7E 00 7E (waarden "niet beschikbaar"). De Multi RS'en reageerden binnen 30 ms en begonnen te wisselen. Elke volgende wissel valt samen met zo'n reeks ongeldige berichten.

- Van 23:49 tot 04:10 stuurde de meter vaak minutenlang alleen ongeldige snelle berichten (tussen 00:10 en 01:10 zelfs voortdurend). Daarna herstelde hij vanzelf.

- In dezelfde periode bleven de gewone NMEA 2000-vermogensberichten van de meter (PGN 0x1F300-0x1F305) geldig, en was de bus gezond: 0 foutframes, geen bus-off, ongeveer 130 berichten per seconde van de meter, busbelasting ongeveer 19 %.

- Volgens de release notes van firmware 1.11 is de CAN-afhandeling robuuster gemaakt om korte pass-through-momenten bij Multi RS-systemen te voorkomen. De meter draait al 1.11.

Conclusie: het snelle meetkanaal voor ESS in de meter levert af en toe ongeldige waarden, terwijl de bus en de bekabeling in orde zijn. Wij horen graag of er nieuwere firmware komt, of dat de meter onder garantie vervangen moet worden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HiT9FNh1SCqWoN473ONgQKByYR4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fTf0IwlbVp4GM1bJjFRL7pob.png?f=fotoalbum_large

  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 23-11 20:30
En waarom draai je een bèta software?

Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.


  • pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 23-11 06:04

pvg

Nhz schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 10:04:
Ik overweeg om drie MPII 8k's neer te hangen, maar ik lees her en der dat de nieuwe types (4k5 en 6k5) een stuk stiller (en minder zwaar) zijn. Zou er -naast meer fysieke ruimte en wat extra kabels- iets op tegen zijn om in plaats daarvan voor zes 4k5's (twee per fase) te gaan?
edit:
Dit zou dan ongeveer de layout worden in het dedicated hok onder de carport. Hok is gebouwd op een vloer van betonklinkers, muren en plafond van houten balken met 18mm steenwol isolatie, 18mm underlayment met daarover 20mm fermacell.
[Afbeelding]
Als je de specs even goed leest van de 8000 en de 6k5, dan zie je dat een 6k5 vergelijkbaar is met een 8000. Aan 3 6k5’s zou je dus voldoende moeten hebben.

  • Noord27
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 10:01
@Nhz Mijn ervaring met 6k5's is dat ze inderdaad continu 6500W aankunnen. Een 8000VA kan continu 6400W; dus vrijwel vergelijkbaar. Kortstondig kan een 8000VA net wat meer aan. Maar in de praktijk is het verschil tussen een 8000VA en 6k5 nihil.

15,0 kWp SE + MPPT | Victron 3F 6k5 + 48kWh LFP


  • pgdodopgdo
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 23-11 20:47
blaaspijp schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 19:01:
En waarom draai je een bèta software?
Omdat er best wel wat bug fixes en verbeteringen voor de MRS in de beta voor VenusOS zitten.
VenusOS v3-90-beta14
Heeft trouwens niets met dit probleem te maken want de MRS-en en de VM-3P75CT draaien op reguliere firmware.

  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 07:02
Hebben jullie een idee wat er aan de hand kan zijn? Mijn cerbo raakt steeds na een aantal uur zn netwerkverbindingen kwijt... Hij is dan helemaal offline maar doet alles nog wel zie ik in mijn stroom verbruik. De lampjes op de netwerkpoort stoppen dan ook met knipperen.


Enige dingen die veranderd zijn is dat ik hem bedraad op internet heb aangesloten ipv via wifi en dat ik 2 flows in nodered heb gemaakt. Maar die flows heb ik al even uit gezet om te testen of dat het was, maar dat is niet het geval.

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte


  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 08:48

HRV

pgdodopgdo schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 18:45:
Onderwerp: VM-3P75CT (fw 1.11) stuurt ongeldige snelle vermogensberichten; 3x Multi RS 48/6000 gaan naar Pass-through (#49)

Zijn er meer mensen die problemen met de Multi RS ism de VM-3P75CT hebben?

Systeem: Nucleo GX (Venus OS v3.90-beta14), 3x Multi RS 48/6000 (fw 1.32, driefasig, ESS met Dynamic ESS), Energy Meter VM-3P75CT als netmeter (fw 1.11). Alles zit op één VE.Can-bus (netmeter - GX - RS L1 - RS L2 - RS L3), met originele Victron-afsluitweerstanden aan beide uiteinden.
Ik heb bijna dezelfde configuratie maar zie dit probleem niet.

Ik draai niet de beta software en ik heb de MultiRS Solar variant met FW 1.31.

  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 23-11 20:30
Wat is de afstand van de energiemeters tot de overige apparatuur.

Hoe heb je de energiemeters aangesloten?

Ik heb namelijk ook de mRS en de VM3P75CT

Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.


  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 07:02
Ik heb ook geen problemen met 1 multirs en een energiemeter met een cerbo. Tussen de multirs en de energiemeter zit bij mij 30m goedkope utp kabel zonder problemen.

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte


  • pgdodopgdo
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 23-11 20:47
blaaspijp schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 08:47:
Wat is de afstand van de energiemeters tot de overige apparatuur.

Hoe heb je de energiemeters aangesloten?

Ik heb namelijk ook de mRS en de VM3P75CT
Afstand is 6m via CAN bus 1 ((netmeter - GX - RS L1 - RS L2 - RS L3), met originele Victron-afsluitweerstanden aan beide uiteinden.)

Geen fouten op de CAN bus, komen verkeerde waardes uit de Netmeter, waarden "niet beschikbaar".

  • pgdodopgdo
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 23-11 20:47
Makrolon schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 09:28:
Ik heb ook geen problemen met 1 multirs en een energiemeter met een cerbo. Tussen de multirs en de energiemeter zit bij mij 30m goedkope utp kabel zonder problemen.
Tja, denk bij de meeste mensen gaat het wel goed, bij sommige niet. Er was vast niet voor niets een firmware v1.11 update voor de VM-3P75CT die dit specifieke probleem zou moeten oplossen.

  • Nhz
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 08:44

Nhz

pvg schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 19:42:
[...]

Als je de specs even goed leest van de 8000 en de 6k5, dan zie je dat een 6k5 vergelijkbaar is met een 8000. Aan 3 6k5’s zou je dus voldoende moeten hebben.
Met een dikke 100 zonnepanelen gaat het me vooral om de specs waarmee ze kunnen laden. De 6k5 kan dat met 100A, twee 4k5s kunnen dat samen met 110A. Daarmee zit ik netjes binnen de specs die mijn solaredge systeem maximaal produceert.

Vandaar mijn vraag. 😊

Groetjes


  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 23-11 20:30
Victron heeft een heel goed update advies.

Als alles werkt doe dan geen update, daarmee voorkom je dat het ineens stuk is

Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.


  • pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 23-11 06:04

pvg

Nhz schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 10:58:
[...]

Met een dikke 100 zonnepanelen gaat het me vooral om de specs waarmee ze kunnen laden. De 6k5 kan dat met 100A, twee 4k5s kunnen dat samen met 110A. Daarmee zit ik netjes binnen de specs die mijn solaredge systeem maximaal produceert.

Vandaar mijn vraag. 😊
Je kunt ook de solaredge piek een beetje knijpen zodat het op 3x6k5 past. Een stuk goedkoper en simpeler. Je verliest misschien een klein beetje piek pv productie, maar of je dat ooit terugverdient met 6x4k5…

  • Nhz
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 08:44

Nhz

pvg schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 11:34:
[...]

Je kunt ook de solaredge piek een beetje knijpen zodat het op 3x6k5 past. Een stuk goedkoper en simpeler. Je verliest misschien een klein beetje piek pv productie, maar of je dat ooit terugverdient met 6x4k5…
Goed punt inderdaad, uiteindelijk wil ik sowieso gaan knijpen, op het dak van het tuinhuis komt ook nog 14 panelen van whatever dan goedkoop te krijgen is.

Ik ga dat even serieus overwegen, want het scheelt inderdaad een bak geld.

Groetjes


  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 09:12
Als je 100 zonnepanelen hebt dan boeit de piekproductie waarschijnlijk niet zoveel. Die dag met veel opbrengst raakt de boel toch wel vol en het overschot brengt weinig op. Zorg vooral dat je de dagen met minder opbrengst zo efficient mogelijk laadt/ontlaadt, daar heb je meer aan.

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 10:26
Inderdaad, zo is ook mijn redenatie.

Sinds kort heb ik ook een Victron systeem. En de AC PV omvormers die er aan gekoppeld zijn, heb ik wat betreft vermogen ca gemaximaliseerd op wat 3x 6k5 (continu) aan kan. Dat betekent flinke onderdimensionering van het omvormer vermogen t.o.v. het aantal kWp wat er aan hangt. Geen probleem voor mij, want ik heb met name veel PV genomen om zoveel opwek in de wintermaanden te hebben. En daarmee zo min mogelijk netafnameafhankelijk te zijn. Aftopping in de topmaanden maakt mij niet uit.

  • Robbo
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 22-11 20:37
pgdodopgdo schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 09:37:
[...]

Afstand is 6m via CAN bus 1 ((netmeter - GX - RS L1 - RS L2 - RS L3), met originele Victron-afsluitweerstanden aan beide uiteinden.)

Geen fouten op de CAN bus, komen verkeerde waardes uit de Netmeter, waarden "niet beschikbaar".
Welke kabel gebruik je voor de CAN bus ? Alleen ongeaarde UTP gebruiken, anders krijg je rare problemen.

  • hhoekstra
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 23-11 16:30
Wegvallen van de Energiemeter had ik ook.

TIP... Check je victron connect instellingen / land instellingen of alles gelijk staat. Check ze allemaal. Vertrouw niet op het vinkje dat hij synct want dat doet hij niet.

Zet ze eventueel opnieuw.

Ik had verschillende waardes waardoor de victron zijn can verbinding verloor. Dit is na een update gekomen. weet zo niet welke.

[ Voor 26% gewijzigd door hhoekstra op 21-11-2026 20:07 ]


  • ahjwinth
  • Registratie: Maart 2010
  • Nu online
Robbo schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 17:47:
[...]

Welke kabel gebruik je voor de CAN bus ? Alleen ongeaarde UTP gebruiken, anders krijg je rare problemen.
Afgeschermde kabel is altijd beter, echter moet je zorgen dat de afscherming maar aan 1 kant is verbonden zodat je geen aard lussen krijgt waar stromen doorheen gaan lopen die weer voor meer problemen gaan zorgen. Dus aan 1 kant de afscherming aan de stekker aansluiten en aan de andere kant niet dan heb je wel alle voordelen van een goede afscherming van de kabel maar geen kans op aardlussen

Of heb een zelfde setup met 3 multi rs solar met een VM3p75ct maar via het gewone ethernet wat ik in huis heb is deze met de cerbo verbonden. Hier heb ik nog geen problemen mee gehad.

[ Voor 14% gewijzigd door ahjwinth op 22-11-2026 00:16 ]

Nibe F2120-20 & SMOS40 | Victron ESS 3P 16kW 44kWh 15.8 kWp | 15.6 kWp Fronius | Homeassistant


  • pgdodopgdo
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 23-11 20:47
Robbo schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 17:47:
[...]

Welke kabel gebruik je voor de CAN bus ? Alleen ongeaarde UTP gebruiken, anders krijg je rare problemen.
Ja, ik gebruik ook alleen ongeaarde UTP kabels. Zijn ook geen fouten op de CAN bus te zien.

  • pgdodopgdo
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 23-11 20:47
hhoekstra schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 20:04:
Wegvallen van de Energiemeter had ik ook.

TIP... Check je victron connect instellingen / land instellingen of alles gelijk staat. Check ze allemaal. Vertrouw niet op het vinkje dat hij synct want dat doet hij niet.

Zet ze eventueel opnieuw.

Ik had verschillende waardes waardoor de victron zijn can verbinding verloor. Dit is na een update gekomen. weet zo niet welke.
Dank voor de tip, staan alle drie gelijk. Vannacht systeem weer op pass-through gezet ivm klapperende contactors door #49 alarm van MRS L1, L2 en L3.

  • pgdodopgdo
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 23-11 20:47
ahjwinth schreef op zondag 22 november 2026 @ 00:13:
[...]

Afgeschermde kabel is altijd beter, echter moet je zorgen dat de afscherming maar aan 1 kant is verbonden zodat je geen aard lussen krijgt waar stromen doorheen gaan lopen die weer voor meer problemen gaan zorgen. Dus aan 1 kant de afscherming aan de stekker aansluiten en aan de andere kant niet dan heb je wel alle voordelen van een goede afscherming van de kabel maar geen kans op aardlussen

Of heb een zelfde setup met 3 multi rs solar met een VM3p75ct maar via het gewone ethernet wat ik in huis heb is deze met de cerbo verbonden. Hier heb ik nog geen problemen mee gehad.
Correct, sensoren sluit je meestal aan met afgeschermde kabel aan een kant geaard.
Ga eerst volgende week alles spanningsloos maken en VM-3P75CT aansluitingen controleren.
Misschien is reset door spanningsloos maken genoeg. Als dat niet helpt kan ik nog proberen om via netwerk aan te sluiten, nadeel hiervan is wel dat je dan niet de meetwaardes via het snelste route van de VM-3P75CT krijgt (GX zit er tussen) en dus de MRS-en waarschijnlijk langzamer reageren op belasting veranderingen.

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 09:12
Afgeschermde kabel doet overigens niets voor een CAN bus. Het differentiele signaal is, net als Ethernet over twisted pair overigens, immuun voor EMvelden die je binnenshuis vindt.

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
De kabel voor je energiemeter kan ongeveer 20-25 meter zijn, daarna wel vaak problemen en kan je beter gewoon netwerk gebruiken.

Had dit bij meerdere aanbieders teruggekregen.

3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter


  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 23-11 20:30
Kiezen voor een Ethernet verbinding ipv canbus?Een harde reset doen op de energiemeter. Geforceerd een update (downgrade) doen.

Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.


  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 10:26
pgdodopgdo schreef op zondag 22 november 2026 @ 12:47:
[...]

Correct, sensoren sluit je meestal aan met afgeschermde kabel aan een kant geaard.
Ga eerst volgende week alles spanningsloos maken en VM-3P75CT aansluitingen controleren.
Misschien is reset door spanningsloos maken genoeg. Als dat niet helpt kan ik nog proberen om via netwerk aan te sluiten, nadeel hiervan is wel dat je dan niet de meetwaardes via het snelste route van de VM-3P75CT krijgt (GX zit er tussen) en dus de MRS-en waarschijnlijk langzamer reageren op belasting veranderingen.
Wiring Unlimited van Victron zegt nog het volgende:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cDdRKAHRCSJXtkAgkcDOQpVIGec=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JifMfTO8AHDMShIBVqjmL5ct.png?f=fotoalbum_large
Zou het dus kunnen zijn dat de can-bus bekabeling parallel loopt aan een vermogenskabel (of in ieder geval te dichtbij)? Dit kan ook voor onverwachte storingen zorgen. Ik heb ook al een keer meegemaakt op het werk dat het aanslaan van een ventilator in een besturingskast voor problemen in de communicatie zorgde.

Jouw bekabeling is dusdanig kort, dat het volgens mij wel mogelijk moet zijn om voldoende afstand tot de AC bekabeling te houden. Eventueel ook even een andere kabel proberen voor de can-bus (ook die tussen de Multi-RS-en).

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


  • Robbo
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 22-11 20:37
ahjwinth schreef op zondag 22 november 2026 @ 00:13:
[...]

Afgeschermde kabel is altijd beter
Niet mee eens. Zie antwoord P5ycho.
Of heb een zelfde setup met 3 multi rs solar met een VM3p75ct maar via het gewone ethernet wat ik in huis heb is deze met de cerbo verbonden. Hier heb ik nog geen problemen mee gehad.
Ook prima. Je heb wel een afhankelijkheid van een switch.

  • pgdodopgdo
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 23-11 20:47
Jojan265 schreef op zondag 22 november 2026 @ 19:23:
[...]

Wiring Unlimited van Victron zegt nog het volgende:

[Afbeelding]
Zou het dus kunnen zijn dat de can-bus bekabeling parallel loopt aan een vermogenskabel (of in ieder geval te dichtbij)? Dit kan ook voor onverwachte storingen zorgen. Ik heb ook al een keer meegemaakt op het werk dat het aanslaan van een ventilator in een besturingskast voor problemen in de communicatie zorgde.

Jouw bekabeling is dusdanig kort, dat het volgens mij wel mogelijk moet zijn om voldoende afstand tot de AC bekabeling te houden. Eventueel ook even een andere kabel proberen voor de can-bus (ook die tussen de Multi-RS-en).
Bedankt voor de reactie. Je hebt daar een goed punt want de niet afgeschermde UTP kabel loopt gedeeltelijk langs de niet afgeschermde AC kabels door een vrij krappe kabelgoot. Had al gekeken of de storing aan de Quooker of warmtepomp te koppelen is maar dat is niet zo.

Dat er onderweg niets aan de berichten verandert, weten ik vrijwel zeker. Of de kabel de meter zelf stoort, weet ik niet zeker.

Wat vaststaat: elk CAN-bericht heeft een controlegetal (CRC). Raakt een bericht onderweg verminkt, dan klopt dat getal niet. Dan gooit elk apparaat het bericht weg, meldt een foutframe aan de hele bus en loopt de foutteller op. De foutteller stond tijdens alle storingen op 0, en de logger zag geen enkel foutframe. De ongeldige waarden (007E007E007E) kwamen dus met een correct controlegetal binnen, precies zoals de meter ze verstuurde. Dat storing op de kabel toevallig steeds exact dat patroon met een geldig controlegetal maakt, is praktisch onmogelijk. Ook de stiltes van 120 ms zijn geen verminkte berichten: die zouden foutframes hebben opgeleverd. De meter heeft in die tijd gewoon niets verstuurd.

Wat ik niet kan uitsluiten: dat de UTP-kabel als antenne werkt en storing van die AC-kabels de meter in brengt, zodat zijn meetelektronica even hapert, zonder dat de CAN-berichten zelf beschadigd raken. Dat zou bij de waarnemingen passen. Het verklaart alleen niet goed waarom het alleen ‘s nachts gebeurt, want overdag lopen er net zulke grote stromen door die kabels.

Ik ga nu maar eerst de UTP kabel buiten de kabelgoot brengen om te kijken of dat helpt.
Ik heb wel een scope die met het CAN-bus protocol overweg kan dus die zou ik er eventueel een keer aan kunnen hangen om te kijken of ik stoor signalen kan zien.

  • Sharky2000
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 00:16
Goedemorgen!
Ik lees al een tijdje mee en ben me aan het inlezen en alvast wat voorbereidingen aan het treffen voor een 3 fase Victron systeem op basis van de Multi RS (zonder solar). Mijn PV systeem heeft de 3F AP system micro-omvormers en dat is zonde om om te bouwen zodat ik ze rechtstreeks op de Victron Multi RS kan koppelen. Daarnaast is het technisch bijna onmogelijke om op een nette wijze de DC kabels naar de accu te krijgen. Het huidige PV systeem zal dus blijven zoals het is.

Dit is mijn huidige situatie van mijn meterkast:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z4xcGiAuX_K7HZEhjLunZ77WMPI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/t9C3fka6ny7sGJOZYdk0hffe.png?f=fotoalbum_large Hieronder de situatie zoals deze straks gerealiseerd moet worden, echter ik zit nog even in mijn maag met de aansluiting van mijn PV systeem. Hieronder zoals hij nu bedacht is. Om in geval van gridstoring toch de PV te kunnen gebruiken moet deze het island-grid aangeboden krijgen. In de hieronder getekende situatie krijgt hij dat ook want PV is verbonden met de AC-Out van Victron. Echter, kan de Victorn de accu ook laden met de PV op de AC-OUT kant ipv op de AC-IN kant?? Ik kan mij herinneren dat ik ergens gelezen heb dat dit kan, ik kan alleen dat bericht niet meer terugvinden?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V5Z6xx3nXtI5bAFuSuJgqf8B5KE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IPKevuGtCQjyS2M0pEWcuEFj.png?f=fotoalbum_large Ik hoor graag hoe jullie de aansluiting van een bestaande omvormer verwerkt hebben in je installatie! Thanks!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 10:26
Mijn AC gekoppelde omvormers zitten ook op de AC-out en die laden de batterij op indien er overschot is.
Wel moet je rekening houden met de 1 op 1 regel, maar daar voldoe je met 8kW AC PV-omvormers op 3x Multi RS ruim aan.

  • Sharky2000
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 00:16
Franciesco schreef op maandag 23 november 2026 @ 12:31:
Mijn AC gekoppelde omvormers zitten ook op de AC-out en die laden de batterij op indien er overschot is.
Wel moet je rekening houden met de 1 op 1 regel, maar daar voldoe je met 8kW AC PV-omvormers op 3x Multi RS ruim aan.
Thanks, dat is goed om te weten!!
Wat is overigens die 1 op 1 regel waaraan je refereert?

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 09:12
Als de Victron MultiRS 3x 5000W kan leveren, dan mag jij ook maximaal 3f 5000W aan zonnestroom invoeren, anders zegt je Victron omvormer *plop*.
edit:
kW -> W, thx :>

[ Voor 14% gewijzigd door P5ycho op 23-11-2026 13:18 ]

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • Noord27
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 10:01
W -kW.. ;)

15,0 kWp SE + MPPT | Victron 3F 6k5 + 48kWh LFP


  • Knielen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 10:35
@P5ycho Het is wel iets complexer dan dat, als je MultiRS gewoon aan het net hangt dan kan hij veel meer aan en ben je begrensd door je huisaansluiting. De 1 op 1 regel komt om de hoek kijken als het net wegvalt. Je batterij moet dan nog voldoende capaciteit hebben om de energie die nog geproduceerd wordt door de zonnepanelen op te kunnen slaan. Als dit niet kan loopt de spanning ineens enorm op en gaan er spulletjes stuk.

https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start

[ Voor 5% gewijzigd door Knielen op 23-11-2026 13:22 ]


  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 09:12
Als je maar ver genoeg inzoomt dan is het altijd complexer. Hoogover klopt mijn stelling gewoon :).

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • HyperBart
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23-11 14:14
Sharky2000 schreef op maandag 23 november 2026 @ 12:39:
[...]

Thanks, dat is goed om te weten!!
Wat is overigens die 1 op 1 regel waaraan je refereert?
1 op 1 gaat over het matchen van het omvormervermogen van de PV installatie(s) en het vermogen van de Victrons.

Die regel is heel eenvoudig en moet je gelijk gehouden qua vermogens, vandaar 1 op 1.
Maar... Iets wat even belangrijk is en een veel grotere impact heeft is:
Each additional 1.5 kWp of AC PV will require an additional proportional 4.8 kWh increase in battery storage.
Dus per 1.5kWp aan AC vermogen moet je grof genomen 5kWh aan Lithium batterijen hebben staan.

Dat loopt anno 2026 met een moderne PV installatie best snel op...

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 10:26
Misschien goed om dan ook even een bron te vremelden zodat het e.e.a. helemaal duidelijk kan worden: Victron - AC-coupling and the Factor 1.0 rule

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 10:26
Oeps, sorry @Knielen , jij had dezelfe bron al gelinked.

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 09:12
Begrijp ik het goed dat dit een vuistregel is, maar geen technische beperking? Dan is het een gevalletje 'als je weet wat je doet is afwijken prima', itt de 1:1 regel, daar gaan gewoon dingen kapot als je je er niet aan houdt?

edit: bedenk me net dat frequency shifting in eilandmodus even duurt, en de zonneenergie wel ergens moet blijven in de tussentijd.

[ Voor 22% gewijzigd door P5ycho op 23-11-2026 14:35 ]

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
P5ycho schreef op maandag 23 november 2026 @ 14:18:
Begrijp ik het goed dat dit een vuistregel is, maar geen technische beperking? Dan is het weer een gevalletje 'als je weet wat je doet is afwijken prima', itt de 1:1 regel, daar gaan gewoon dingen kapot als je je er niet aan houdt.
Ja, zo kan je inderdaad alles van tafel vegen.

Gewoon niet afwijken toch? Je installateur wilt je dure apparatuur toch niet slopen of in discussies komen met garantie en verzekeraars omdat je installateur “denkt het beter te weten”?

3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter


  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 09:12
Gelukkig ben ik mijn eigen installateur, en vind ik het leuk om dingen te begrijpen ipv blind vuistregels te volgen. Ik wil verder niets van tafel vegen, ben alleen op zoek naar waar die vuistregel vandaan komt. Zo leer je nog eens wat :).
edit:
heb mijn eerdere post wat minder stellig gemaakt zodat er minder kleine tenen aan gestoten worden :).

[ Voor 19% gewijzigd door P5ycho op 23-11-2026 14:36 ]

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • pc_freak1
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:33
pgdodopgdo schreef op zondag 22 november 2026 @ 12:47:
[...]

Correct, sensoren sluit je meestal aan met afgeschermde kabel aan een kant geaard.
Ga eerst volgende week alles spanningsloos maken en VM-3P75CT aansluitingen controleren.
Misschien is reset door spanningsloos maken genoeg. Als dat niet helpt kan ik nog proberen om via netwerk aan te sluiten, nadeel hiervan is wel dat je dan niet de meetwaardes via het snelste route van de VM-3P75CT krijgt (GX zit er tussen) en dus de MRS-en waarschijnlijk langzamer reageren op belasting veranderingen.
de canbus van de victron wil je echter niet met cat6a aansluiten.
zie deze video's:
https://www.youtube.com/watch?v=1fR4x7Oqlcc
https://www.youtube.com/watch?v=gGue5zRng7Y

Als je het niet probeert, kun je het sowieso niet.


  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 10:04

MrFish

Untitled

@P5ycho Ik heb me hier een tijdje terug in verdiept. Mijn lezing, als chemicus:

Reken je de accuregel om naar C-rate, dan staat er ongeveer 0,3C. 1,5 kWp op 100 Ah @ 48 V is zo'n 30 A. De loodvariant (1 kWp per 5 kWh) komt uit op ~0,2C. Het is dus geen capaciteitsregel maar een laadstroomgrens. De vraag wordt dan: wat doet een volle LFP-cel als er plots 0,3C in moet, omdat het net wegvalt en alle PV naar de accu moet, terwijl de frequentieregeling nog bezig is?

Mijn schatting voor een 'tijdlijn' voor een MB31 en consorten:
  • direct: de ohmse stap, I·R met ~0,5 mΩ inclusief busbar, is zo'n 40–50 mV per cel bij 0,3C;
  • binnen seconden tot een halve minuut: nog eens 20–40 mV polarisatie;
  • daarna de knie van de laadcurve: bij 0,3C kost elke procent SOC ~2 minuten. Vanuit rust op 3,45 V ben je in grofweg 1–3 minuten op 3,65 V. Vanuit een absorptiefase op 3,55 V in seconden tot een halve minuut.
De frequentieregeling zelf is binnen een paar seconden klaar. De cellen kunnen dat dus wel hebben, zelfs al zijn ze helemaal vol. Maar je pack spanning gaat dus vrijwel meteen met ~0.1 V per cel omhoog (ca 1.6 V voor het hele pack). 3.45 V/cel als absorptiespanning aanhouden is dus veiliger dan 3.55 V of 3.65 V.

Ingrijpen door de BMS is waarschijnlijk een groter probleem. Denk aan een onbalans in je pack waardoor 1 cel bijv 50 mV hoger zit. Die haalt dan in seconden de overspanningsgrens. Als je BMS ontkoppelt: dan heeft de Multi geen accu meer om de stroom in kwijt te kunnen en loopt de DC-spanning binnen milliseconden op. Dat is het snel afgelopen met je systeem.

Je kunt dus van de accuregel afwijken als de PV-stroom ruim binnen de continue laadstroom van je cellen en je BMS blijft, het BMS via de CCL afremt in plaats van hard te ontkoppelen, je de bank bovenin gebalanceerd houdt en je rekening houdt met de winter. Victron zegt zelf dat het een minimum is. Voor DC-PV noemen ze C2 (0,5C), dus de AC-regel is bewust ruim gekozen. Maar, zoals hierboven aangegeven, het is niet verstandig om er van af te wijken.

De 1:1-regel is een ander verhaal: die beschermt de vermogenselektronica, en daar kun je als gebruiker niets aan bijstellen.

Check mijn thuisbatterijsimulator en EPEX forecast


  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 09:12
Bonuspunten voor @MrFish, dank voor de leerzame post!

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 10:04

MrFish

Untitled

P5ycho schreef op maandag 23 november 2026 @ 15:10:
Bonuspunten voor @MrFish, dank voor de leerzame post!
Thanks, graag gedaan. Wat ik nog wilde toevoegen: Victron rekent standaard met 3.55 V als absorptiespanning voor z'n eigen packs, en met float op 3.375 V. Met 3.45 V heb je waarschijnlijk meer marge, maar dat is (enigszins gefundeerde) speculatie. In mijn vorige ESS hield ik 3.45 V / 3.35 V. (Inmiddels bezig met een nieuwe ESS build in een nieuw huis :))

Check mijn thuisbatterijsimulator en EPEX forecast


  • Sharky2000
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 00:16
Knielen schreef op maandag 23 november 2026 @ 13:21:
@P5ycho Het is wel iets complexer dan dat, als je MultiRS gewoon aan het net hangt dan kan hij veel meer aan en ben je begrensd door je huisaansluiting. De 1 op 1 regel komt om de hoek kijken als het net wegvalt. Je batterij moet dan nog voldoende capaciteit hebben om de energie die nog geproduceerd wordt door de zonnepanelen op te kunnen slaan. Als dit niet kan loopt de spanning ineens enorm op en gaan er spulletjes stuk.

https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start
Thanks, duidelijk verhaal!
En hoe regelt het Victron systeem de PV terug als ook de batterij vol dreigt te raken? Doet ie daar via frequentie shifting? Iemand daar goede ervaring mee icm de QT2-3F omvormers van APSystems?

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 23-11 22:07

MJ de Bruijn

Topicstarter
Het onderwerp van de 1:1 regel, frequency shifting, off-grid etc komt om de zoveel tijd weer aan de orde.
Er is een separaat topic voor:
Het grote Victron Off-Grid topic

Een mens leert van zijn fouten. Ik heb in mijn leven heel veel geleerd.


  • Sharky2000
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 00:16
MJ de Bruijn schreef op maandag 23 november 2026 @ 16:07:
Het onderwerp van de 1:1 regel, frequency shifting, off-grid etc komt om de zoveel tijd weer aan de orde.
Er is een separaat topic voor:
Het grote Victron Off-Grid topic
Thanks, helaas staan daar geen ervaringen met APSystems QT2 micro-omvormers

  • Conrado
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 08:30
Ik stuur vanuit KNS een systeem aan over RS232. Er worden gedefinieerde ASCII-karakters uitgewisseld. Dat doe ik nu met de Arcus KNX-GW2-RS232-RS485. Dat werkt op zich pima, en betrouwbaar. Echter, soms mist de gateway een feedback bericht. Probleem is dat het ding er lastig te programmeren is, in de taal Forth.

Kortom, ik zoek een alternatief. KNX naar RSR23, en terug. Kom van alles tegen, maar niets dat geschikt is. Vaak is het Modbus oid, en ik wil zelf bepalen wat voor karakters ik verzend.
Wie heeft een idee?

Mijn huis is slimmer dan ik...


  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 08:48

HRV

Sharky2000 schreef op maandag 23 november 2026 @ 10:59:
Hieronder de situatie zoals deze straks gerealiseerd moet worden ...

[Afbeelding]
Vergeet niet een omschakelaar erbij te maken zodat je de Victron's ook kunt omzeilen als dat nodig mocht zijn.

  • Sharky2000
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 00:16
HRV schreef op maandag 23 november 2026 @ 18:12:
[...]

Vergeet niet een omschakelaar erbij te maken zodat je de Victron's ook kunt omzeilen als dat nodig mocht zijn.
Uiteraard!

  • RK198
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 10:37
Sharky2000 schreef op maandag 23 november 2026 @ 10:59:

[…]

Dit is mijn huidige situatie van mijn meterkast:
[Afbeelding]

[…]
Zelf zou ik nog even goed kijken naar je huidige situatie.

Je hebt de 3P+N groep van de laadpaal achter enkelpolige remautomaten. Uitval van één van deze remautomaten betekend dat je op je laadpaal een fase mist. In het ergste geval mis je fase 3 en hiermee ook de nul en hou je op je laadpaal alleen fase 1 en 2 over. Ik weet niet hoe je laadpaal hiermee omgaat, maar grote kans dat de OBC van je auto dit niet zo leuk vindt…
Pagina: 1 ... 90 91 Laatste