GM15 schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 00:39:
[...]
Ongeacht de hoeveelheid HW batterijen wordt er maximaal (maar) met 800 watt ontladen. Laden gaat wel met het aantal batterijen x 800 watt.
Dus 2 batterijen = 1600 watt laden echter maar met 800 watt ontladen.
Wil je meer ontladen bij meer dan 1 batterij dan moet je de vergrendeling door HW laten uitzetten. (Of mogelijk dat je dit zelf kan via de app met een disclaimer dat je begrijpt wat je aan het doen bent)
die 800W komt vanuit de warenwet en netcode en is gebaseerd op één batterij die je op één groep (via een WCD) aansluit.
zoals ik ook al heb aangegeven zou je mits je twee batterijen op twee afzondelijke groepen plaatst (dus NIET op één groep) kun je gewoon per batterij 800W aan je thuis-stroomnetwerk mogen leveren.
Daarvoor moet je even rekening houden waarom dat deze 800W grens bestaat.
1) omdat deze via een WCD aangesloten zijn en de aard hoe dit in Nederland aan groepen gekoppeld zijn, namelijk dat WCD in Nederland normaal gezien geen eigen groep (zekering) hebben maar deel zijn van andere gebruikers binnen een del van de woning. Je wilt dus hier deze groepen niet overbelasten.
Door het centraal dozen systeem wat in Nederland gebruikelijk is zijn dus ook de WCD net als bv de verlichting veelal per woonlaag cq delen van een woonlaag gegroepeerd. Speciale funcites zoals een natte cel (bad/douche) en keuken hebben of door veiligheidsaspecten en grotere vermogensbehoefte eigen cq meerdere groepen.
In de NEN1010 is ook opgenomen dat verbruikers die een aansluitwaarde van >2000W hebben zoveel mogelijk over een eigen groep beschikken.
In de keuken is dat goed te zien, oven, vaatwasser hebben veelal een eigen groep waar zo ver mogelijk nog wel bv een koelkast (laag vermogen) mee op aangesloten kan worden.
Technisch gezien kunnen zowel een stekker als ook een WCD hogere vermogens prima aan, dus daar zit niet het probleem. Echter door de limiet op die 800W te leggen is de kans op dat je een groep gaat overbelasten aanzienlijk kleiner zult maken en de werking van de beveiliging niet te veel gaat verstoren.
voorbeeld:
groep is belast met 3.200W aan verschillende gebruikers.
je sluit op deze groep ook nog een thuisbatterij van 800W aan.
bij laden gebeurt het volgende; de batterij is hierbij gewoon een gebruiker en de gezamelijke vermogen zal dus 3.200 + 800 = 4..000W bedragen, dat is dus boven de maximale vermogen van een 16A groep (3.680W) Dat geeft circa 17,4A stroom, hieronder zie je een standaard afschakelgrafiek van een zekering (IA) dus zie je dat bij een dergelijk kleine overschijding de zekering er dus niet direct zal aanspreken.
Zou ik dit echter met een 2.500W batterij doen kom ik op bijna 26A, en dan zal de zekering binnen enkele seconden aan gaan spreken.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/KdV5R45zAPxBBaFB5d4p5JFd.jpg?f=user_large)
2) De netcode voor deze <800W energieopwekers lagere veiligheidseisen stelt. (art. 3.8)