• TCMR
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 17:43
Gerco-M schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 15:22:
Het is een van de 49 panelen op mijn dak en deze ligt er net 5 jaar maar is toch echt stuk.
Wow, heftig. Is de rest van de craquelé op dat paneel dan ook door het klappen van die ene cell ontstaan? En de overige panelen van deze set zien er allemaal prima uit?
Inderdaad de vraag of je een vervangend paneel kunt vinden met dezelfde specs. Ik heb ooit geluk gehad bij kleinezonnepanelen.nl. Die bleken niet alleen maar kleine zonnepanelen te verkopen. Succes!

  • duvekot
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 19:44
TCMR schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 17:02:
[...]

Wow, heftig. Is de rest van de craquelé op dat paneel dan ook door het klappen van die ene cell ontstaan? En de overige panelen van deze set zien er allemaal prima uit?
Inderdaad de vraag of je een vervangend paneel kunt vinden met dezelfde specs. Ik heb ooit geluk gehad bij kleinezonnepanelen.nl. Die bleken niet alleen maar kleine zonnepanelen te verkopen. Succes!
@Gerco-M .. wat ik altijd begrepen had was dat de fabrikant een aantallen panelen in opslag heeft liggen om de garantie af te kunnen handelen.

Maar dat weet je pas als je er een beroep op doet natuurlijk >:)

Dus ga idd via de installateur naar de fabrikant en kijk of via die weg een vervangend paneel te krijgen is.

  • Gerco-M
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 19:39

Gerco-M

mijn tornado res.

duvekot schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 18:03:
[...]

@Gerco-M .. wat ik altijd begrepen had was dat de fabrikant een aantallen panelen in opslag heeft liggen om de garantie af te kunnen handelen.

Maar dat weet je pas als je er een beroep op doet natuurlijk >:)

Dus ga idd via de installateur naar de fabrikant en kijk of via die weg een vervangend paneel te krijgen is.
Ja ik hoop ook dat het via de fabrikant vervangen kan worden zonder problemen. Maar ook die garantie is na 12 jaar verlopen en statistisch gezien zou je denken dat daarna pas de meeste problemen komen dus ik denk toch dat ik zelf een aantal reserve panelen ga kopen, nu deze nog voor een normale prijs te koop zijn.

Weteringbrug ZO 9.900WpNW 6.270WpTotaal 16.170Wp — 5 x MHI L/L (SCM / SRK / ZSX)


  • duvekot
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 19:44
Gerco-M schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 18:43:
[...]


Ja ik hoop ook dat het via de fabrikant vervangen kan worden zonder problemen. Maar ook die garantie is na 12 jaar verlopen en statistisch gezien zou je denken dat daarna pas de meeste problemen komen dus ik denk toch dat ik zelf een aantal reserve panelen ga kopen, nu deze nog voor een normale prijs te koop zijn.
Als dat past in je portemonnee .. en je installatie niet met 1 paneeltje minder kan draaien na 12 jaar dan zou het een oplossing zijn. Hier kan ik toch geen paneel midden op het dak vervangen zonder ongeveer het geheel weer los te halen etc .. dus dan is het maar de vraag of het nog financieel handig is om slechts 1 paneel te vervangen .. of dat het dan misschien toch financieel handiger is om alles maar direct te vervangen ..

Hier zitten we op 13 jaar sinds installatie .. en ze doen het gelukkig allemaal nog voldoende.
🤞

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
@Gerco-M Dat is niet zo mooi. Welk merk/type zonnepanelen is dit?

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Gerco-M
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 19:39

Gerco-M

mijn tornado res.

Andrehj schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 20:23:
@Gerco-M Dat is niet zo mooi. Welk merk/type zonnepanelen is dit?
Dit zijn de Trina Solar TSM-330 DD06M.05(II) panelen. 330 Wp dus.
Verder heel mooi en werken goed dus geen idee of het gewoon volledig random van een paneel is of dat er meer aan de hand is. N=1 maakt nog geen statistiek of probleem.

Maar ik denk wel dat ik wat beter slaap als ik vast 3 reserve panelen aanschaf. Voor E100 stuk tegenwoordig is het te overzien om mijn 16 Kwp installatie probleemloos in bedrijf te houden de komende 25 jaar. In het beste geval ben ik ze nooit nodig maar slaap ik in elk geval goed de komende 25 jaar of zelfs langer 8)

Weteringbrug ZO 9.900WpNW 6.270WpTotaal 16.170Wp — 5 x MHI L/L (SCM / SRK / ZSX)

TCMR schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 16:56:
[...]

Ja, duidelijk, dan kom je op een werkbare spanning. En die die twee strings kun je samen (parallel) op 1 MPPT zetten, en dan mag de ene set op oost, en de ander op west, en dan hinderen ze elkaar niet?


[...]

Klopt, zo:

[Afbeelding]

(en (gelukkig) is het niet mijn installatie...)
Ze zullen elkaar wel een beetje hinderen vanwege schoorsteen,maar alles beter dan dit natuurlijk.
Het allerbeste is een 1 fase omvormer met 3 mppt,maar denk niet dat installateur daar mee akkoord gaat

1 PVoutput . Dongen NB


  • LooneyTunes
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 16:02
reneeke1970 schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 22:22:
Het allerbeste is een 1 fase omvormer met 3 mppt,maar denk niet dat installateur daar mee akkoord gaat
De enige die ik heb gevonden is niet leverbaar in NL.
De MS-Serie van GoodWe.
En die staat niet op de lijst bij Libra. :(
Maar mocht je er één vinden, ik hou me aanbevolen 8) .

  • TCMR
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 17:43
Mooie vondst, en nog best betaalbaar ook.

Maar het verhaal wordt telkens vager. Want ik dacht dat die gekke deuken in de grafiek normaal waren, en de installatie op deze manier (alles op één string) slecht presteerde, zoals in:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rqclQiAP_AouRrLXV72T5g44el4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ci2tJIvfTxVStqWIC0W5CyMB.jpg?f=user_large

Maar ik krijg nu deze grafieken door, van resp. 16 juni en afgelopen 19 maart:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iREKnnPEcn9mrvTj1XNFgAmXv8E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZvpMiWjvFfpv5gExmhrlo23p.jpg?f=fotoalbum_large

Die van 16 juni 2025 lijkt aardig op wat PVcalc aangeeft in z'n "Clear Sky vermogen". Maar volgens de specs van die 4kW Huawei Sun20004KTLM1 kan ie maar 10 seconden lang op 10% boven de max kan pieken (4400W). Ik zie daar toch een hele bult boven de 4kW. En op 19 maart tikt ie bijna de 3kW aan, terwijl PVcalc in z'n "Clear Sky vermogen" net de 2500W aantikt.

Ondanks de rare setup lijkt dit op sommige (?) dagen toch gewoon bovengemiddeld goed te presteren, met alles op één MPPT :?
TCMR schreef op maandag 23 maart 2026 @ 08:56:
[...]

Mooie vondst, en nog best betaalbaar ook.

Maar het verhaal wordt telkens vager. Want ik dacht dat die gekke deuken in de grafiek normaal waren, en de installatie op deze manier (alles op één string) slecht presteerde, zoals in:

[Afbeelding]

Maar ik krijg nu deze grafieken door, van resp. 16 juni en afgelopen 19 maart:

[Afbeelding]

Die van 16 juni 2025 lijkt aardig op wat PVcalc aangeeft in z'n "Clear Sky vermogen". Maar volgens de specs van die 4kW Huawei Sun20004KTLM1 kan ie maar 10 seconden lang op 10% boven de max kan pieken (4400W). Ik zie daar toch een hele bult boven de 4kW. En op 19 maart tikt ie bijna de 3kW aan, terwijl PVcalc in z'n "Clear Sky vermogen" net de 2500W aantikt.

Ondanks de rare setup lijkt dit op sommige (?) dagen toch gewoon bovengemiddeld goed te presteren, met alles op één MPPT :?
Je grafiek moet veel breder zijn ,op de piek staat zon er recht boven en doen alle panelen hetzelfde,maar ochtend en avond wordt gedempt doordat èèn van de twee string de andere dan dempt

1 PVoutput . Dongen NB


  • TCMR
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 17:43
reneeke1970 schreef op maandag 23 maart 2026 @ 09:02:
[...]
Je grafiek moet veel breder zijn ,op de piek staat zon er recht boven en doen alle panelen hetzelfde,maar ochtend en avond wordt gedempt doordat èèn van de twee string de andere dan dempt
Ja, je hebt helemaal gelijk! Ik zit teveel naar die piek te kijken, maar het is in ochtend en middag waar het verlies zit.
TCMR schreef op maandag 23 maart 2026 @ 09:12:
[...]

Ja, je hebt helemaal gelijk! Ik zit teveel naar die piek te kijken, maar het is in ochtend en middag waar het verlies zit.
Het bedrijf kwam toch aanpassingen doen ,al iets van bekend?

1 PVoutput . Dongen NB


  • TCMR
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 17:43
reneeke1970 schreef op maandag 23 maart 2026 @ 09:18:
[...]
Het bedrijf kwam toch aanpassingen doen ,al iets van bekend?
Ja, ze komen vanmiddag, blijkbaar. Nogmaals: het is niet mijn installatie, maar van iemand die ik ken. Ik ben benieuwd wat ze gaan doen, en of er verbetering komt.

  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
Gerco-M schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 15:22:
Zonnepanelen gaan minstens 20 jaar mee.
Nou niet deze van mij:

[Afbeelding]

Het is een van de 49 panelen op mijn dak en deze ligt er net 5 jaar maar is toch echt stuk. Cel opgeblazen en barsten in het glas in het hele paneel. Ik kan met de IR camera zien dat deze extra heet is en de cellen er onder ook. En nog een paar andere cellen in dit paneel. Ik neem aan dat het barsten het gevolg is van de hete cellen en niet andersom? Ik zie geen impact schade hier of zo.

Ik ga de installateur vragen om vervanging onder garantie (12 jaar) maar of deze deze panelen nog leverd betwijfel ik. Ik zie ze nog wel leverbaar online dus misschien zelf toch even wat vervangings panelen regelen?

Zijn er meer die reserve panelen hebben liggen voor het geval er een stuk gaat? Met mijn 49 is de kans wel heel iets groter natuurlijk. En ik heb een “tetris” dak dus er “mist” niet snel een paneel natuurlijk maar wil toch graag de 49 stuks op het dak behouden.
Het lijkt me ook niet onrealistisch dat je dit paneel nog tweedehands kan vinden op Marktplaats of elders.

PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?


  • TCMR
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 17:43
reneeke1970 schreef op maandag 23 maart 2026 @ 09:18:
[...]
Het bedrijf kwam toch aanpassingen doen ,al iets van bekend?
Bedrijf is geweest, hebben drie voorstellen gedaan, waaronder twee voorstellen met "meer optimizers", wat me meteen hier aan deed denken ;)

Het derde voorstel was om de string op west op eigen MPPT te leggen, alle panelen op oost op de tweede MPPT. Ja, die hadden we hier ook al langs zien komen. Maar we hebben hier ook van @Ronald en/of @reneeke1970 het voorstel gezien om de 12 x 405Wp op te splitsen in twee lussen van 6, en die parallel op één MPPT aan te sluiten. Niet iets waar de installateur mee kwam, begrijp ik.

Dat lijken me de enige twee realistische opties. De hamvraag: welke van deze twee heeft wat jullie betreft de voorkeur, en waarom?

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13:23
@TCMR De polystring kan niet op elke omvormer... Die moet (Te toetsen met sunny design) een hele hoge stroom aankunnen. De standaard GoodWe en Growatt kunnen dat niet in enkelfase.

Het wordt residentieel amper gedaan. Zelden nodig... maar commercieel vrijwel standaard... Maar dan hebben we het over 30-50 en meer kW per omvormer.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.

TCMR schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 21:34:
[...]

Bedrijf is geweest, hebben drie voorstellen gedaan, waaronder twee voorstellen met "meer optimizers", wat me meteen hier aan deed denken ;)

Het derde voorstel was om de string op west op eigen MPPT te leggen, alle panelen op oost op de tweede MPPT. Ja, die hadden we hier ook al langs zien komen. Maar we hebben hier ook van @Ronald en/of @reneeke1970 het voorstel gezien om de 12 x 405Wp op te splitsen in twee lussen van 6, en die parallel op één MPPT aan te sluiten. Niet iets waar de installateur mee kwam, begrijp ik.

Dat lijken me de enige twee realistische opties. De hamvraag: welke van deze twee heeft wat jullie betreft de voorkeur, en waarom?
Optie 3 kan prima ,mits alle oost dan een optimiser krijgen ,en het voltage van de west string moet passen bij de omvormer,jij weet vast waar op te letten....

1 PVoutput . Dongen NB


  • TCMR
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 17:43
reneeke1970 schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 22:44:
[...]
Optie 3 kan prima ,mits alle oost dan een optimiser krijgen
Waarom allemaal een optimizer? Ze gaan allemaal samen op één MPPT, de zes 250Wp panelen hebben al een optimizer, van de zes 405Wp panelen op oost twee ivm. een schoorsteen. Waarom hebben de resterende 4 405Wp panelen dan nog een optimizer nodig?

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13:23
TCMR schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 06:30:
[...]

Waarom allemaal een optimizer? Ze gaan allemaal samen op één MPPT, de zes 250Wp panelen hebben al een optimizer, van de zes 405Wp panelen op oost twee ivm. een schoorsteen. Waarom hebben de resterende 4 405Wp panelen dan nog een optimizer nodig?
Omdat optimizers alleen de stroom van achterblijvers opkrikken. Niet voorlopers kan remmen.

Beide scenarios spelen door de loop van de dag, dus als je meerdere typen op meerdere richtngen in 1 string hebt, dan heeft alles optimizer nodig... en had je beter SolarEdge kunnen kopen of micro's als SE ongeschikt is door de situatie.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.

TCMR schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 06:30:
[...]

Waarom allemaal een optimizer? Ze gaan allemaal samen op één MPPT, de zes 250Wp panelen hebben al een optimizer, van de zes 405Wp panelen op oost twee ivm. een schoorsteen. Waarom hebben de resterende 4 405Wp panelen dan nog een optimizer nodig?
Verschillende eigenschappen panelen,andere helling hoek. Wat Ronald ook zegt,sluit ik me bij aan

1 PVoutput . Dongen NB


  • Kodess
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:40
We zijn verhuisd, en dat betekent weer zonnepanelen leggen!

Kodess in "Zonnepanelen leggen"

Enyaq iV 80 - 5135 Wp


  • Pixelmagic
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 03-05 22:02

Pixelmagic

Ubergeek

Heeft er iemand een goeie tip om een paar paneeltjes vast te maken op een stacaravan met van deze metalen dakpanplaten ? Ik zit te denken aan stokschroef van Clickfit maar misschien is er wel een beter plan, mogelijk met hergebruik van de huidige schroeven die in het dal van de pan zitten.

PVoutput van mijn 4950Wp


  • JT
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 08:24

JT

VETAK y0

Dit weekend zijn hier panelen gelegd op ons dak aan de westzijde. Ik heb zelf de panelen besteld nadat zij met de planner hadden gezien dat er 10 panelen passen. Uiteindelijk bleken er maar 8 te passen. Nu wil ik het zelf zo goedkoop mogelijk doen dus heb ik het risico genomen om zelf te bestellen. Maar is dat altijd een onzekerheid tot ze daadwerkelijk op het dak staan? Of gaat dat normaliter altijd wel goed?

Anyhows, tot aan de string heb ik het zelf gefixt. Er was nog een ongebruikte groep beschikbaar op zolder. In eerste instantie wilde ik 3-fase leggen maar dat leek echt een forse klus te worden als ik het netjes wilde doen. Dus met 1fase aan de slag gegaan. Maar met 8 panelen kom ik sowieso niet boven 3600 watt dus het blijft 1-fase. Ergo, onder de streep 2 nieuwe glas-glas n-type Trina Solar 450wp panelen over en een 3 jaar oude Solis 8000wp 3-fase omvormer.
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen
De string vind ik niet zo mooi aangelegd. Ze hadden op de hoogte van de buizen kunnen boren en dichter bij de muur, dan had de buis gewoon recht het hout in kunnen gaan. En dan met gele buis, dat vloekt wat minder. Het gekke is, achter het schot gaat de string bekabeling eerst naar beneden terwijl dat niet hoeft en dan daarna aan de andere kant weer naar boven. To be continued.

[ Voor 5% gewijzigd door JT op 12-04-2026 20:53 ]

3600wp@115° oost | 825wp panels/750wp inv@13°/115° oost | 1475wp panels/1250wp inv@27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning | NR-HueTapDial-NextLevel


  • _Arthur
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 14:43

_Arthur

blub

@JT ben ik nu scheel ik mis ik de DC solar kabel?

  • JT
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 08:24

JT

VETAK y0

_Arthur schreef op zondag 12 april 2026 @ 22:16:
@JT ben ik nu scheel ik mis ik de DC solar kabel?
Scherp ;) Die loopt naar de grond - ik mistte de connectoren. Staan in de bestelling, nu nog ergens een tang regelen voor deze ene keer. Dan vind ik 40 euro net even teveel :P

3600wp@115° oost | 825wp panels/750wp inv@13°/115° oost | 1475wp panels/1250wp inv@27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning | NR-HueTapDial-NextLevel


  • TCMR
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 17:43
JT schreef op zondag 12 april 2026 @ 20:51:
De string vind ik niet zo mooi aangelegd.
Wil je het mooi hebben, dan moet je het zelf doen. De solar-cowboys leveren zelden iets fraais op. Zo'n gekke slinger tussen je verdeelkastje en de omvormer wil je ook niet. Maareh... waar is die tweede alamat voor? En dat stopcontact? Geen idee of de lastscheider (in jouw geval: DIN-rail hoofdschakelaar) achter een paneeltje mag, ik zie ze eigenlijk altijd "binnen handbereik" gemonteerd.
_Arthur schreef op zondag 12 april 2026 @ 22:16:
@JT ben ik nu scheel ik mis ik de DC solar kabel?
Als je goed kijkt (foto openklikken, inzoomen) zijn ze er wel, maar niet echt rood, meer bruin. Niet eerder gezien.

  • TCMR
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 17:43
JT schreef op zondag 12 april 2026 @ 22:31:
[...]
Scherp ;) Die loopt naar de grond - ik mistte de connectoren. Staan in de bestelling, nu nog ergens een tang regelen voor deze ene keer. Dan vind ik 40 euro net even teveel :P
Zitten er bij een Sunny Boy geen toolless Sunclix connectoren dan? Bij mij wel. Dat vond ik toen jammer, want ik heb een lichte crimp-fetisj :P

  • _Arthur
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 14:43

_Arthur

blub

TCMR schreef op maandag 13 april 2026 @ 07:21:
Als je goed kijkt (foto openklikken, inzoomen) zijn ze er wel, maar niet echt rood, meer bruin. Niet eerder gezien.
Die draden had ik gezien, maar lijken mij toch niet de 4 of 6mm2 DC kabels? @JT

  • TCMR
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 17:43
_Arthur schreef op maandag 13 april 2026 @ 07:33:
[...]
Die draden had ik gezien, maar lijken mij toch niet de 4 of 6mm2 DC kabels? @JT
Ik zie twee zwarte, twee bruine en een aardedraad, 4mm2 zo te zien. In ieder geval fijn dat ze die aardedraad wel meegenomen hebben, ik heb al installaties gezien waar aarden (en vereffenen) gewoon maar helemaal achterwege gelaten was.

Maar helemaal snappen doe ik dit project nog niet. Er zou voor 4500Wp aan panelen komen op één fase-omvormer? Op twee strings? En dat is nu 8 x panelen geworden op twee strings van 4? Liggen ze op verschillende dakvlakken/oriëntaties?

[ Voor 21% gewijzigd door TCMR op 13-04-2026 07:43 ]


  • JT
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 08:24

JT

VETAK y0

TCMR schreef op maandag 13 april 2026 @ 07:21:
[...]

Wil je het mooi hebben, dan moet je het zelf doen. De solar-cowboys leveren zelden iets fraais op.
Tja, ik wou niet zelf het schuine dak op van onze woning, daar heb ik de middelen niet voor :) Volgende keer ga ik er wel wat meer op zitten hoe ik het wil hebben.
Zo'n gekke slinger tussen je verdeelkastje en de omvormer wil je ook niet.
Waarom? Het is een vrij lichte slinger. Vanuit de nieuwbouw aan de andere kant is de slinger nog wat forser:
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen
Als het om veiligheid gaat, het is ymvk in flex (bij de SMA obviously).
Maareh... waar is die tweede alamat voor? En dat stopcontact? Geen idee of de lastscheider (in jouw geval: DIN-rail hoofdschakelaar) achter een paneeltje mag, ik zie ze eigenlijk altijd "binnen handbereik" gemonteerd.
Dekseltje gaat in ieder geval direct open, klikt niet of wat dan ook. Alamat voor pv, alamat voor stopcontact.
_Arthur schreef op maandag 13 april 2026 @ 07:33:
[...]

Die draden had ik gezien, maar lijken mij toch niet de 4 of 6mm2 DC kabels? @JT
Jawel:
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

3600wp@115° oost | 825wp panels/750wp inv@13°/115° oost | 1475wp panels/1250wp inv@27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning | NR-HueTapDial-NextLevel


  • JT
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 08:24

JT

VETAK y0

TCMR schreef op maandag 13 april 2026 @ 07:36:
[...]
Maar helemaal snappen doe ik dit project nog niet. Er zou voor 4500Wp aan panelen komen op één fase-omvormer? Op twee strings? En dat is nu 8 x panelen geworden op twee strings van 4? Liggen ze op verschillende dakvlakken/oriëntaties?
Het idee was, in het kader van dingen daadwerkelijk gedaan krijgen, tijdelijk een omvormer voor 1fase omdat daar al iets voor was op zolder. Deze kon ik tweedehands krijgen en je kunt hem gewoon afregelen naar x procent opbrengst maximaal en zit achter een alamat en installatieautomaat. Daarnaast is de vraag hoeveel ze opbrengen want de zon komt er pas vanaf 15:00 direct op. Twee strings was schijnbaar de opdracht, wist ik zelf ook niet :+ Maar dat kan gelukkig met deze omvormer.

Als ik dan de tijd had om driefase aan te leggen op een nette manier dan zou ik die stap gaan zetten. Maar de panelen zijn nu exact 3600w dus dat plan is het raam uit.
TCMR schreef op maandag 13 april 2026 @ 07:24:
[...]

Zitten er bij een Sunny Boy geen toolless Sunclix connectoren dan? Bij mij wel. Dat vond ik toen jammer, want ik heb een lichte crimp-fetisj :P
Bij tweedehands schijnbaar niet ;) Je mag altijd langs komen om het te doen hoor :D

[ Voor 7% gewijzigd door JT op 13-04-2026 07:53 ]

3600wp@115° oost | 825wp panels/750wp inv@13°/115° oost | 1475wp panels/1250wp inv@27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning | NR-HueTapDial-NextLevel


  • _Arthur
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 14:43

_Arthur

blub

En zo leer ik dus dat er kennelijk ook zwart/bruine solar kabel is. Ipv knalrode.

  • TCMR
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 17:43
JT schreef op maandag 13 april 2026 @ 07:46:
[...]
Waarom? Het is een vrij lichte slinger.
Omdat we nerds zijn, en graag strak installatiewerk zien ;) Waarover van tevoren is nagedacht!
Alamat voor pv, alamat voor stopcontact.
Ik ga iemand anders hier iets zinnigs over laten zeggen. Het is geen speciale PV-verdeler die je daar hebt, daar hoort zover ik weet echt geen stopcontact. Is dat voor de stofzuiger?
Bij tweedehands schijnbaar niet ;) Je mag altijd langs komen om het te doen hoor :D
Het punt is: op mijn SB2.5 kunnen alleen maar SunClix connectoren, en die zijn niet compatibel met MC4's. Dus kijk even goed wat je daar nodig hebt. Als op de omvormer ook SunClix zit, heb je dus alleen vier SunClix connectoren nodig, en helemaal geen tang.

Oh ja, en op die DC-draden (zijn ze afgetapet?) staat HOGE spanning! Dus alleen aan werken als het donker is. Zonsondergang/schemer is niet genoeg, kan ik uit (pijnlijke) ervaring vertellen...

  • TCMR
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 17:43
Misschien ben ik te kritisch, maar ik vind dit soort 'oplossingen' ook wel echt om te janken:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i5NY_gZJVECfJoiocnvMe_AKz6I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7Bzfh7yDuXl4SYAj9cly0zWd.jpg?f=fotoalbum_large

En omdat er te weinig zadels zijn gebruikt, staan die horizontale pijpjes ook nog eens lelijk krom. Ik denk dan: "doe er even een klein tandje bij, word je zelf ook gelukkiger van"...

  • JT
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 08:24

JT

VETAK y0

TCMR schreef op maandag 13 april 2026 @ 08:30:
[...]

Omdat we nerds zijn, en graag strak installatiewerk zien ;) Waarover van tevoren is nagedacht!
Hier zit ook een gedachte achter, maar als er iets slecht/gevaarlijk/problematisch is aan de slinger dan hoor ik dat uiteraard graag.
[...]

Ik ga iemand anders hier iets zinnigs over laten zeggen. Het is geen speciale PV-verdeler die je daar hebt, daar hoort zover ik weet echt geen stopcontact. Is dat voor de stofzuiger?
Eaton does not agree. Ik zie wel vaker stopcontacten in installatiekasten die als pv-verdeler worden aangemerkt. Feitelijk is een pv-verdeler toch ook een installatiekast met extra automaten/alamatten?
[...]

Het punt is: op mijn SB2.5 kunnen alleen maar SunClix connectoren, en die zijn niet compatibel met MC4's. Dus kijk even goed wat je daar nodig hebt. Als op de omvormer ook SunClix zit, heb je dus alleen vier SunClix connectoren nodig, en helemaal geen tang.
Aha, ik meende gelezen te hebben dat je een MC4 tang moest hebben om Sunclix te krimpen. Maar als er helemaal geen tang nodig is dan ben ik blij :Y)
Oh ja, en op die DC-draden (zijn ze afgetapet?) staat HOGE spanning! Dus alleen aan werken als het donker is. Zonsondergang/schemer is niet genoeg, kan ik uit (pijnlijke) ervaring vertellen...
Zijn afgetapet en inderdaad, dat was het plan :) Dank voor de heads up.
TCMR schreef op maandag 13 april 2026 @ 08:35:
Misschien ben ik te kritisch, maar ik vind dit soort 'oplossingen' ook wel echt om te janken:

[Afbeelding]

En omdat er te weinig zadels zijn gebruikt, staan die horizontale pijpjes ook nog eens lelijk krom. Ik denk dan: "doe er even een klein tandje bij, word je zelf ook gelukkiger van"...
Eens, wat ik eerder al zei. Ik ga het loshalen, rechte buis erin (en inderdaad zadeltje extra is ook niet verkeerd), boren door het hout en dan gewoon een rechte buis door het hout heen. Want ik word hier inderdaad ook niet heel vrolijk van.

3600wp@115° oost | 825wp panels/750wp inv@13°/115° oost | 1475wp panels/1250wp inv@27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning | NR-HueTapDial-NextLevel


  • TCMR
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 17:43
JT schreef op maandag 13 april 2026 @ 08:51:
[...]
Eaton does not agree. Ik zie wel vaker stopcontacten in installatiekasten die als pv-verdeler worden aangemerkt. Feitelijk is een pv-verdeler toch ook een installatiekast met extra automaten/alamatten?
Ja, je hebt gelijk. We kijken hier niet naar een zelfgeknutseld kastje (gangbaar hier op GoT), maar naar een standaard door Eaton samengestelde PV-verdeler. Vandaar die 16A alamat. Hier nog een hele discussie over wel of geen stopcontact op je PV-groep, maar dat is ondervangen door die automaat, die in wezen als een remautomaat werkt. Ik werd op het verkeerde been gezet door "ik heb nog een ongebruikte groep over". Want dan zie ik het nut niet zo van een PV-verdeler. Maar jij dacht: "handig, voor ooit"?
eens, wat ik eerder al zei. Ik ga het loshalen, rechte buis erin (en inderdaad zadeltje extra is ook niet verkeerd),
Ja, beter. Toch jammer, want je hebt mensen betaald voor dit prutswerk, maar mij verbaast het niet. Installateurs en ik, we worden nooit vrienden...

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Ik heb een bestaand houten frame met panelen, deze zitten nu nog vast met draadeinden door de houten balk en dan bovenop een dikke carroseriering.

De panelen wil ik upgraden, door afwijkende maatvoering heb ik niets meer aan de huidige draadeinden en de posities. Om kosten te besparen dacht ik aan de montageprofielen van Clickfit Evo, deze zijn maar een paar euro in vergelijking met rails die al gauw tientallen euro's kosten.

Zulke dingen dus, van iets van 12cm lengte:
Afbeeldingslocatie: https://www.warmteservice.nl/cdn-cgi/image/f=webp,fit=cover/medias/product_images/P2307111417039929941_zoom.png?context=bWFzdGVyfHByb2R1Y3RfaW1hZ2VzfDUxMDM4fGltYWdlL3BuZ3xpbWFnZXMvcHJvZHVjdC93c3Byb2R1Y3QvaGU5L2hjZi85MDg2ODEwMjI2NzE4LnBuZ3xmOTQ4ZGQ0ODI0NGExN2UxMWQyOGJhNTY4Y2ZlZmFjNDc2YmRkZDM5NGI1YzkzZDE0MmUzMmZkMDdiY2Y5NTRj

Alleen, hoe ga ik dit nou weer aarden? In principe zegt Clickfit dat de moduleklem voor potentiaalvereffening zorgt, dus dan zou de aarding van al die afzonderlijke montageprofieltjes op één punt gedaan kunnen worden?

En is dat dan een kwestie van een 4mm groen gele draad met een parker in een paneel of profiel schroeven?

Ik begrijp dat panelen al dubbel geisoleerd zijn en in principe niet eens geaard hoeven te worden, het zou puur om de montageklemmen en rails gaan, is dat correct?

[ Voor 6% gewijzigd door Wolly op 13-04-2026 11:21 ]


  • JT
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 08:24

JT

VETAK y0

TCMR schreef op maandag 13 april 2026 @ 09:14:
[...]

Ja, je hebt gelijk. We kijken hier niet naar een zelfgeknutseld kastje (gangbaar hier op GoT), maar naar een standaard door Eaton samengestelde PV-verdeler. Vandaar die 16A alamat. Hier nog een hele discussie over wel of geen stopcontact op je PV-groep, maar dat is ondervangen door die automaat, die in wezen als een remautomaat werkt. Ik werd op het verkeerde been gezet door "ik heb nog een ongebruikte groep over". Want dan zie ik het nut niet zo van een PV-verdeler. Maar jij dacht: "handig, voor ooit"?
Ongebruikt is een beetje zwart-wit. Er zit in die hoek een groep die oorspronkelijjk voor de wasmachine was maar deze staat op een andere plek. Zo nu en dan, incidenteel, gebruikte ik dat stopcontact. Maar meer ook niet. Dus ik dacht, ik ga die groep ervoor gebruiken. En later dacht ik, gelijk een goede verdeler ertussen, dan kan ik nog steeds wanneer het uit komt een keer het stopcontact in die hoek gebruiken ;)
[...]

Ja, beter. Toch jammer, want je hebt mensen betaalt voor dit prutswerk, maar mij verbaast het niet. Installateurs en ik, we worden nooit vrienden...
Dat vind ik in de breedte wel in de bouw hoor. Misschien heb ik zelf niet de handigheid van iemand die het elke dag doet, maar wat betreft kwaliteit en afwerking is het vaak mooier als je het zelf doet.

3600wp@115° oost | 825wp panels/750wp inv@13°/115° oost | 1475wp panels/1250wp inv@27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning | NR-HueTapDial-NextLevel


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 17:40
Wolly schreef op maandag 13 april 2026 @ 11:19:

Ik begrijp dat panelen al dubbel geisoleerd zijn en in principe niet eens geaard hoeven te worden, het zou puur om de montageklemmen en rails gaan, is dat correct?
Volgen mij gaat het ook om de alu frames van de panelen die potentiaalvereffend moeten worden.

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 19:12
Voor een kennis met een kleine beurs heb ik een omvormer gevonden van Foxess. Ik ken deze niet en kan er nauwelijks ervaringen van vinden. Iemand hier die er iets over vertellen kan?
een 12kW omvormer 3F voor 250 euro klinkt bijna te mooi om waar te zijn.
ybos schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 11:31:
Voor een kennis met een kleine beurs heb ik een omvormer gevonden van Foxess. Ik ken deze niet en kan er nauwelijks ervaringen van vinden. Iemand hier die er iets over vertellen kan?
een 12kW omvormer 3F voor 250 euro klinkt bijna te mooi om waar te zijn.
Het merk ken ik niet,maar voor die bedragen heb ik er al zat gekocht,gaan soms wel na 3 jaar kapot,maar dan pak ik weer volgende van de plank.
Mensen word aangepraat door installateur dat hun oude omvormer niks waard is,moet nieuwe gehangen worden,veel beter.....
Idem voor panelen die nu voor tientje te koop komen

1 PVoutput . Dongen NB


  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 19:12
reneeke1970 schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 11:37:
[...]

Het merk ken ik niet,maar voor die bedragen heb ik er al zat gekocht,gaan soms wel na 3 jaar kapot,maar dan pak ik weer volgende van de plank.
Mensen word aangepraat door installateur dat hun oude omvormer niks waard is,moet nieuwe gehangen worden,veel beter.....
Idem voor panelen die nu voor tientje te koop komen
Deze is nog nieuw, daarom denk ik ook wel dat ik hem koop :Y
ybos schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 11:41:
[...]

Deze is nog nieuw, daarom denk ik ook wel dat ik hem koop :Y
Hier heb je hem met garantie denk ik
https://www.elektrototaalmarkt.nl/4202948

1 PVoutput . Dongen NB


  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 19:12
Dat tabje stond al open bij mij ;)
Maar evengoed bedankt!

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Martin7182 schreef op maandag 13 april 2026 @ 11:56:
[...]

Volgen mij gaat het ook om de alu frames van de panelen die potentiaalvereffend moeten worden.
Volgens deze site moet dat niet:
Volgens NEN 1010 hoeft alleen het montagesysteem vereffend te worden, de modules zelf worden niet genoemd. Het is echter wel aan te bevelen om ook de zonnepanelen in de vereffening mee te nemen.
Bron

Maar maakt voor mijn situatie niet uit, de panelen worden verbonden door moduleklemmen van Clickfit die zorgen voor potentiaalvereffening volgens de fabrikant. Ik zou eigenlijk niet weten waarom het dan niet voldoende is om ergens een aarddraad vast te schroeven als het geheel aan panelen en montageprofieltjes toch elektrisch met elkaar is verbonden door die klemmen :?

[ Voor 4% gewijzigd door Wolly op 14-04-2026 21:57 ]


  • cryforhelp
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 03-05 18:42
Wolly schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 21:57:
[...]


Volgens deze site moet dat niet:

[...]

Bron

Maar maakt voor mijn situatie niet uit, de panelen worden verbonden door moduleklemmen van Clickfit die zorgen voor potentiaalvereffening volgens de fabrikant. Ik zou eigenlijk niet weten waarom het dan niet voldoende is om ergens een aarddraad vast te schroeven als het geheel aan panelen en montageprofieltjes toch elektrisch met elkaar is verbonden door die klemmen :?
De reden dat het de voorkeur heeft om elk paneel individueel met aarde te verbinden is omdat de overgangsweerstand tussen een klem en een paneel hoger kan zijn dan je wil. De koninklijke manier is door zo'n klemmetje van Esdec te gebruiken om een aarddraad aan het paneel te klemmen:
https://www.warmteservice...n-aardingsklem/p/07500525

Vereffening van panelen staat nog niet in NEN1010, maar wel in het ISSO handboek voor installateurs. Hoe belangrijk het echt is heeft niemand mij uit kunnen leggen in de 3 jaar dat ik zonnestroomsystemen heb geïnstalleerd en ontworpen. Maar meestal is het niet zo'n moeite om het te doen.

Houd er wel rekening mee dat die Clickfit railprofielen bovenop een balk in het dak bevestigd moeten worden, tenzij je dakbeschot stevig genoeg is. Dat is ook meteen het nadeel, als de balkmaat niet geschikt is voor je paneelmaat moet je toch weer over op rails.

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
Beekforel schreef op woensdag 15 april 2026 @ 19:42:
Ik sprak net even snel mijn broer, dis wil een verduurzamingsslag gaan doen. Had offerte laten opmaken voor een warmtepomp en zonnepanelen.

De PV kost zo'n 3500 voor 5 x 475 WP op micro omvormers, ik vermoed enphase. Argument was dat je dan betere verdeling over de fases hebt zodat je beter gebruik kunt maken van de panelen. :? ook "ja voor als je de wasmachine gebruikt als de zon schijnt". Rijtjeshuis, dak op zuid, geen boom in de buurt.

Wat is een beetje courante installatieprijs tegenwoordig? Ik zou denken dat het nu ruim onder een euro per WP moet zitten?
Even een reactie in het juiste topic.
Die PV-installatie is minder dan 2.5 kW. Dat kan natuurlijk gemakkelijk zonder een duur Enphase systeem, tenzij het panelen met allemaal verschillende oriëntaties betreft. En verdelen over de fases hoeft voor zo'n klein systeem ook niet. Dat voegt niks toe.
Als ze allemaal op zuid liggen, dan kost een standaard 1-fase 2.5 kW omvormer maar zo'n 300 euro, plus een automaatje van 20 euro in de meterkast. Dat ga je met Enphase nooit redden.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • JT
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 08:24

JT

VETAK y0

Hoe moet ik dit lezen met betrekking tot potentiaalvereffening van de panelen en montagesysteem? Ik zit nog met het gedoe dat - en potentiaalvereffening binnen komen in dezelfde buis, deze is 19mm en daar komt per definitie een lompe lasdoos voor in mijn situatie als ik dat moet scheiden. De SMA SB5000-TL21 heeft een extra aardpunt min of meer direct bij de stringaansluiting. De SMA zit op dezelfde aardrail als de potentiaalvereffening zou komen als ik die rechtstreeks aan zou sluiten.

3600wp@115° oost | 825wp panels/750wp inv@13°/115° oost | 1475wp panels/1250wp inv@27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning | NR-HueTapDial-NextLevel


  • duvekot
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 19:44
JT schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 19:44:
Hoe moet ik dit lezen met betrekking tot potentiaalvereffening van de panelen en montagesysteem? Ik zit nog met het gedoe dat - en potentiaalvereffening binnen komen in dezelfde buis, deze is 19mm en daar komt per definitie een lompe lasdoos voor in mijn situatie als ik dat moet scheiden. De SMA SB5000-TL21 heeft een extra aardpunt min of meer direct bij de stringaansluiting. De SMA zit op dezelfde aardrail als de potentiaalvereffening zou komen als ik die rechtstreeks aan zou sluiten.
Vol doe je dan aan de eerste zin?
Als op de plaats van installatie een extra aarding of een potentiaalvereffening vereist is, kunt u een extra aarding op de omvormer aansluiten.
Dus wanneer is die extra aarding of potentiaalvereffening verplicht?

  • JT
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 08:24

JT

VETAK y0

duvekot schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 19:57:
[...]

Vol doe je dan aan de eerste zin?

[...]

Dus wanneer is die extra aarding of potentiaalvereffening verplicht?
Naar mijn weten is potentiaalvereffening vereist van het frame. Dus deze moet worden aangesloten. Niet van de omvormer naar mijn weten. Alleen dit stuk kan gaan over de omvormer als dat vereist daarvoor is, of een aansluiting voor het frame als het daarvoor vereist is. De aansluiting zit in ieder geval bij de stringpluggen en de omvormer zit op dezelfde aardrail als waar de potentieelvereffening zou komen als ik het direct zou aansluiten.

3600wp@115° oost | 825wp panels/750wp inv@13°/115° oost | 1475wp panels/1250wp inv@27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning | NR-HueTapDial-NextLevel


  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
JT schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 19:44:
Hoe moet ik dit lezen met betrekking tot potentiaalvereffening van de panelen en montagesysteem? Ik zit nog met het gedoe dat - en potentiaalvereffening binnen komen in dezelfde buis, deze is 19mm en daar komt per definitie een lompe lasdoos voor in mijn situatie als ik dat moet scheiden. De SMA SB5000-TL21 heeft een extra aardpunt min of meer direct bij de stringaansluiting. De SMA zit op dezelfde aardrail als de potentiaalvereffening zou komen als ik die rechtstreeks aan zou sluiten.
Je moet dit lezen als een extra aardedraad voor de omvormer, niet als een aardpunt voor de rail op het dak. De rail op het dak moet je aansluiten op een vast punt dat altijd werkt. Als je de rail rechtstreeks op de omvormer aansluit en die omvormer wordt in de toekomst gewisseld vanwege een defect dan is de rail op dat moment niet meer geaard, net het moment dat het wel fijn is om die connectie te hebben. Dat aardpunt hoeft geen lompe lasdoos de zijn, kan ook een korte strip zijn. JMV aardrail voor de badkamer is prima en kost je nog geen vier euro.

  • JT
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 08:24

JT

VETAK y0

jadjong schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 21:35:
[...]

Je moet dit lezen als een extra aardedraad voor de omvormer, niet als een aardpunt voor de rail op het dak. De rail op het dak moet je aansluiten op een vast punt dat altijd werkt. Als je de rail rechtstreeks op de omvormer aansluit en die omvormer wordt in de toekomst gewisseld vanwege een defect dan is de rail op dat moment niet meer geaard, net het moment dat het wel fijn is om die connectie te hebben. Dat aardpunt hoeft geen lompe lasdoos de zijn, kan ook een korte strip zijn. JMV aardrail voor de badkamer is prima en kost je nog geen vier euro.
Dank voor je antwoord. De aardrail is er al, die zit in de Eaton pv verdeler. Punt is dus alleen dat ik 2 19mm buizen heb, een met de positieve stringkabels en een met de negatieve stringkabels én potentiaalvereffening. Die moet ik dus splitsen als ik ze niet op de omvormer kan aansluiten. Nu dacht ik aan een trekdoos om beide net het laatste stukje netjes door een buis te laten lopen, maar die zijn allemaal voor 16mm buizen. Dus dan ga je uitkomen bij dozen als de ABB HAF 3611, terwijl het min of meer (dan wel op zolder) in het zicht zit.

3600wp@115° oost | 825wp panels/750wp inv@13°/115° oost | 1475wp panels/1250wp inv@27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning | NR-HueTapDial-NextLevel


  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
Ter hoogte van de PV-verdeler de buis met aardedraad een stukje onderbreken? Je hebt maar een centimeter nodig om die draad er uit te krijgen.

  • JT
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 08:24

JT

VETAK y0

jadjong schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 00:51:
Ter hoogte van de PV-verdeler de buis met aardedraad een stukje onderbreken? Je hebt maar een centimeter nodig om die draad er uit te krijgen.
Dat zou kunnen ja, had ik ook al aan gedacht, maar dat is geen gek iets? De buis voor de stringkabels eindigt iets voor de omvormer, ik kan daar ook een nieuwe buis maken waar die dan direct in gaat.

3600wp@115° oost | 825wp panels/750wp inv@13°/115° oost | 1475wp panels/1250wp inv@27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning | NR-HueTapDial-NextLevel


  • ViezeVis
  • Registratie: Juni 2012
  • Nu online

ViezeVis

Sample Text

Ik merkte dat er net een druppel hing aan de DC-kabel van de omvormer. Het voelde vettig, niet als water. Waar de kabels omhoog gaan, voelt het droog en is het niet vettig. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Lekkende condensatoren las ik online?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CpTYgQK4BAl_7-VhD7OTMHCjjH4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OJSN1apPdLUzwRgigWNKE46q.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l9PH-t49_HeuSPAJTNk1VIo8ecc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gGykaMUHWf0GcydtWIJ7j6RH.jpg?f=fotoalbum_tile

Seat Leon 5F Howto's & Retrofits | Eigen KPN router topic


  • duvekot
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 19:44
ViezeVis schreef op zondag 19 april 2026 @ 22:08:
Ik merkte dat er net een druppel hing aan de DC-kabel van de omvormer. Het voelde vettig, niet als water. Waar de kabels omhoog gaan, voelt het droog en is het niet vettig. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Lekkende condensatoren las ik online?
[Afbeelding][Afbeelding]
Waar hangt je omvormer? Welke ruimte?

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 18:33

de Peer

under peer review

duvekot schreef op zondag 19 april 2026 @ 22:19:
[...]

Waar hangt je omvormer? Welke ruimte?
Boven de airfryer :+

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@ViezeVis Schroef de omvormer eens open als het donker is en je de groep / werkschakelaar hebt uitgezet.
En maak dan een foto en plaats die hier. Vooral van de elco's natuurlijk.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • ViezeVis
  • Registratie: Juni 2012
  • Nu online

ViezeVis

Sample Text

onetime schreef op zondag 19 april 2026 @ 22:44:
@ViezeVis Schroef de omvormer eens open als het donker is en je de groep / werkschakelaar hebt uitgezet.
En maak dan een foto en plaats die hier. Vooral van de elco's natuurlijk.
Er zit een garantie seal overheen. De omvormer hangt op zolder. Ik ga het bedrijf mailen die ze heeft geplaatst. Ik hoopte dat dit een bekend fenomeen zou zijn. Houd jullie op de hoogte!

Seat Leon 5F Howto's & Retrofits | Eigen KPN router topic

ViezeVis schreef op zondag 19 april 2026 @ 23:50:
[...]

Er zit een garantie seal overheen. De omvormer hangt op zolder. Ik ga het bedrijf mailen die ze heeft geplaatst. Ik hoopte dat dit een bekend fenomeen zou zijn. Houd jullie op de hoogte!
Als je nou eens die stekker los haalt,dan zie je toch of het uit omvormer of uit de kabel komt vanaf je dak. Het laatste lijkt mij de bron...

1 PVoutput . Dongen NB


  • ViezeVis
  • Registratie: Juni 2012
  • Nu online

ViezeVis

Sample Text

reneeke1970 schreef op maandag 20 april 2026 @ 08:22:
[...]

Als je nou eens die stekker los haalt,dan zie je toch of het uit omvormer of uit de kabel komt vanaf je dak. Het laatste lijkt mij de bron...
Dat leek mij ook logisch, maar ik heb de PVC buis losgehaald en iets uit elkaar geschoven om met een papiertje langs de kabels hoger in de pvc buis te gaan en die zijn schoon.

Seat Leon 5F Howto's & Retrofits | Eigen KPN router topic

ViezeVis schreef op maandag 20 april 2026 @ 17:27:
[...]

Dat leek mij ook logisch, maar ik heb de PVC buis losgehaald en iets uit elkaar geschoven om met een papiertje langs de kabels hoger in de pvc buis te gaan en die zijn schoon.
Het komt ook niet langs de kabel ,maar door de kabel,en in de stekker komt het er uit.
Langs de kern dus,omdat er dan boven op dak iets niet waterdicht is....

1 PVoutput . Dongen NB


  • darkfujita
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 18:42
Tot hoeveel % + tov van je omvormer heeft het zin om over te dimensioneren?

Heb momenteel een 5kw omvormer, en aan 5280wp zuid opstelling op het dak liggen. In theorie zou ik nog 4 panelen (2x oost + 2x west a 480wp) erbij kunnen leggen en erop prikken op dezelfde string. Ik kom dan uit op 7200wp / 5000 kw = 144% overgedimensioneerd (opbrengst is uiteraard lager, maar ik ga hier even van uit).

In hoeverre is dat problematisch en is er een manier hoe ik kan uitrekenen of het ook wat zou opleveren? Ik verbruik meer dan ik opwek ivm EV. Of is het met zicht op einde salderen dit geen slim plan? Investering zou dan kleine 450 euro zijn (oftewel 1800 ingekochte kwh op basis van prijs van 0,25 euro per kwh).

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Nu online
darkfujita schreef op woensdag 22 april 2026 @ 13:44:
Tot hoeveel % + tov van je omvormer heeft het zin om over te dimensioneren?

Heb momenteel een 5kw omvormer, en aan 5280wp zuid opstelling op het dak liggen. In theorie zou ik nog 4 panelen (2x oost + 2x west a 480wp) erbij kunnen leggen en erop prikken op dezelfde string. Ik kom dan uit op 7200wp / 5000 kw = 144% overgedimensioneerd (opbrengst is uiteraard lager, maar ik ga hier even van uit).

In hoeverre is dat problematisch en is er een manier hoe ik kan uitrekenen of het ook wat zou opleveren? Ik verbruik meer dan ik opwek ivm EV. Of is het met zicht op einde salderen dit geen slim plan? Investering zou dan kleine 450 euro zijn (oftewel 1800 ingekochte kwh op basis van prijs van 0,25 euro per kwh).
OP lezen. Hele string moet dezelfde oriëntatie/helling hebben

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • darkfujita
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 18:42
BarryH schreef op woensdag 22 april 2026 @ 14:04:
[...]

OP lezen. Hele string moet dezelfde oriëntatie/helling hebben
Geen probleem, ik kan er ook nog 4 op zuid leggen. Verder heb ik ook nog een extra MPP tracker, dus zou ze zelfs daarop kunnen gooien. Stel ik leg ze op 4 zuid en voeg ze bij de bestaande string. Zou dat zin hebben?

Heb even adhv chatgpt een berekening gemaakt, en die geeft aan dat ik ongeveer 30 tot 35% meer opbrengst zou kunnen halen tov van nu. Dat zou een kleine 1500 kwh zijn op jaarbasis.

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 18:33

de Peer

under peer review

darkfujita schreef op woensdag 22 april 2026 @ 13:44:
Tot hoeveel % + tov van je omvormer heeft het zin om over te dimensioneren?

Heb momenteel een 5kw omvormer, en aan 5280wp zuid opstelling op het dak liggen. In theorie zou ik nog 4 panelen (2x oost + 2x west a 480wp) erbij kunnen leggen en erop prikken op dezelfde string. Ik kom dan uit op 7200wp / 5000 kw = 144% overgedimensioneerd (opbrengst is uiteraard lager, maar ik ga hier even van uit).

In hoeverre is dat problematisch en is er een manier hoe ik kan uitrekenen of het ook wat zou opleveren? Ik verbruik meer dan ik opwek ivm EV. Of is het met zicht op einde salderen dit geen slim plan? Investering zou dan kleine 450 euro zijn (oftewel 1800 ingekochte kwh op basis van prijs van 0,25 euro per kwh).
Het levert altijd wat op. want met name in de herfst en winter, maar ook op bewolkte dagen in de zomer is elk extra paneel mooi meegenomen.

Ik heb 33500 Wp op een 20 kW omvormer.

In de technische specs van je omvormer kun je vaak wel vinden wat maximaal is toegestaan, dus dat is dan je bovengrens.

[ Voor 5% gewijzigd door de Peer op 22-04-2026 14:14 ]


  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 18:33

de Peer

under peer review

darkfujita schreef op woensdag 22 april 2026 @ 14:10:
[...]

Dat zou een kleine 1500 kwh zijn op jaarbasis.
wat je op jaarbasis haalt is niet relevant meer na 01-01-2027 ivm afschaffen salderen. Beter kijk je dus naar het vermogen over de hele dag heen en of je dat nuttig kunt verbruiken op die momenten.

  • darkfujita
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 18:42
de Peer schreef op woensdag 22 april 2026 @ 14:15:
[...]

wat je op jaarbasis haalt is niet relevant meer na 01-01-2027 ivm afschaffen salderen. Beter kijk je dus naar het vermogen over de hele dag heen en of je dat nuttig kunt verbruiken op die momenten.
Uiteraard, maar als ik deze beslissing zou maken, heb ik er het meeste baat bij als ik het NU (zsm) zou aanschaffen. Dan kan ik dit jaar nog het voorjaar/zomer meepakken. Ik verbruik ongeveer 7000kwh op jaarbasis, dus dan zou de volledige opbrengst van deze extra panelen door mijzelf verbruikt worden.

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@darkfujita Mijn standpunt is hele dak vol, zolang je ook in de winter niet teveel opbrengst hebt. Dat levert in ieder geval in voor- en najaar voordeel op. Let wel op dat de Voc +10% binnen de spec van de omvormer blijft. Met bijvoorbeeld Tigo optimizers kan je O-W panelen in 1 string doen om ruim binnen de range van je mppt te komen. Lees ook dit even: Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 12 - omvormer

edit: met een accu waar je minstens de nacht mee kan overbruggen optimaliseer je financieel.

[ Voor 9% gewijzigd door onetime op 23-04-2026 01:31 ]

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • JT
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 08:24

JT

VETAK y0

JT schreef op zondag 12 april 2026 @ 20:51:
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen
De string vind ik niet zo mooi aangelegd. Ze hadden op de hoogte van de buizen kunnen boren en dichter bij de muur, dan had de buis gewoon recht het hout in kunnen gaan. En dan met gele buis, dat vloekt wat minder. Het gekke is, achter het schot gaat de string bekabeling eerst naar beneden terwijl dat niet hoeft en dan daarna aan de andere kant weer naar boven. To be continued.
Anyhows, de bende maar eens wat netter gemaakt:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s9oRYBIOmN3puB7YLw52riCT_0s=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Xqno0Ejoe2aCAw1GnqzcI28A.jpg?f=fotoalbum_medium

3600wp@115° oost | 825wp panels/750wp inv@13°/115° oost | 1475wp panels/1250wp inv@27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning | NR-HueTapDial-NextLevel


  • JT
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 08:24

JT

VETAK y0

darkfujita schreef op woensdag 22 april 2026 @ 14:23:
[...]


Uiteraard, maar als ik deze beslissing zou maken, heb ik er het meeste baat bij als ik het NU (zsm) zou aanschaffen. Dan kan ik dit jaar nog het voorjaar/zomer meepakken. Ik verbruik ongeveer 7000kwh op jaarbasis, dus dan zou de volledige opbrengst van deze extra panelen door mijzelf verbruikt worden.
Met dezelfde redenatie heb ik dus de laatste set panelen er ook nu op laten leggen.

3600wp@115° oost | 825wp panels/750wp inv@13°/115° oost | 1475wp panels/1250wp inv@27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning | NR-HueTapDial-NextLevel


  • _Arthur
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 14:43

_Arthur

blub

darkfujita schreef op woensdag 22 april 2026 @ 13:44:
en is er een manier hoe ik kan uitrekenen of het ook wat zou opleveren?
https://www.sunnydesignweb.com/sdweb#/

Teken je dak, plaats de panelen, kies een gelijkende SMA 5kW omvormer en je weet opeens een boel meer (y)

  • _Arthur
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 14:43

_Arthur

blub

Hier iemand met een Solis S6-EH3P10K-H-EU (of vergelijkbaar model) omvormer die de Solis modbus HACS integratie van Pho3niX90 gebruikt? En die het in HA voor elkaar heeft om bij (te) hoge negatieve uurprijzen het vermogen terugregelt of naar Self-Use only kan zetten? Ik heb er (nog) geen CT klemmen of speciefieke kWh meter tussen zitten. Heb wel alle P1 data en kwartier cq uurprijzen in HA beschikbaar.

Wat ik al heb geprobeerd: een extra modus: secie in configuratiom.yaml aangemaakt om daarin de juiste registers te schrijven, echter dat conflicteerd met de Pho3niX90 integratie.

  • Kodess
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:40
Weet iemand hier hoe het gaat met webshop Winkelman?
Heb twee weken geleden een omvormer bij ze besteld, is vorige week geleverd.
Maar bij open maken bleek de AC connector behuizing stuk (Goodwe).
Meteen gemaild, maar 0 respons....
Ik vermoed dat ik Goodwe moet vragen om dit onderdeel los nogmaals na te leveren? (Is een los onderdeel volgens de handleiding)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8dNIAjO4a407QMqACgzugH265TM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S24fC1l70Ec9XG5dKXTUJnRM.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ayQex5dUe5FBsFg9P3my5iFt61A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qW3fEabLA5tfOdKH8DaKwSLp.jpg?f=fotoalbum_tile

Enyaq iV 80 - 5135 Wp


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
Kodess schreef op woensdag 29 april 2026 @ 09:18:
Weet iemand hier hoe het gaat met webshop Winkelman?
Heb twee weken geleden een omvormer bij ze besteld, is vorige week geleverd.
Maar bij open maken bleek de AC connector behuizing stuk (Goodwe).
Meteen gemaild, maar 0 respons....
Ik vermoed dat ik Goodwe moet vragen om dit onderdeel los nogmaals na te leveren? (Is een los onderdeel volgens de handleiding)
Dit is overduidelijk transportschade, en daarvoor moet je bij Winkelman zijn (zij zijn immers je contractpartij). Hoe zij aan die connector komen is niet jouw probleem.
Ik zou ze dagelijks bellen zodat je probleem hoog op hun agenda blijft.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • PASware
  • Registratie: Juli 2001
  • Nu online
Mijn ouders hebben al 2 jaar een omvormer die telkens in storing valt, met een E17 error. De setup heeft jaren goed gewerkt!
De setup:
- Goodwe gw2500ns
- 14x solar frontier, wp onbekend
- error code: E17, overvoltage protection

Vpv op omvormer is ~435v. Hij mag max 500v hebben en 450v op mppt volgens datasheet. Nog net binnen bandbreedte!

Wat ik niet snap is hoe de panelen aangesloten zijn, als ik kijk op datasheet van de Sf150-s en Sf170-s van solar frontier zie ik:
- Voc: 112v
- Vmmp: 87.5v

Met 435v zou je of 4 of 5 panelen in 1 string verwachten, maar het betreft 14 panelen, dus met 2 paralelle strings kom je op 8 of 10 panelen uit....
Met 14 panelen kan het alleen 2x7 of 7x2 zijn maar dan kom je rond de 700v of 200v uit.

Iemand enig idee??

Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler

PASware schreef op donderdag 30 april 2026 @ 17:35:
Mijn ouders hebben al 2 jaar een omvormer die telkens in storing valt, met een E17 error. De setup heeft jaren goed gewerkt!
De setup:
- Goodwe gw2500ns
- 14x solar frontier, wp onbekend
- error code: E17, overvoltage protection

Vpv op omvormer is ~435v. Hij mag max 500v hebben en 450v op mppt volgens datasheet. Nog net binnen bandbreedte!

Wat ik niet snap is hoe de panelen aangesloten zijn, als ik kijk op datasheet van de Sf150-s en Sf170-s van solar frontier zie ik:
- Voc: 112v
- Vmmp: 87.5v

Met 435v zou je of 4 of 5 panelen in 1 string verwachten, maar het betreft 14 panelen, dus met 2 paralelle strings kom je op 8 of 10 panelen uit....
Met 14 panelen kan het alleen 2x7 of 7x2 zijn maar dan kom je rond de 700v of 200v uit.

Iemand enig idee??
Dan hebben ze er 5 aangesloten en dat is teveel ,geeft voc van 5*112 is 560 volt.
Vier stuks is absolute max.
Dus 2*4 en 2*3 verdelen op de 2 mppt

1 PVoutput . Dongen NB


  • JopieE
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 19:44

JopieE

4640 Wp + WP + WPB

Is dit niet de beveiliging dat de netspanning te hoog is. De AC kant dus. Veel nieuwe zonnepanelen in de buurt?

[ Voor 10% gewijzigd door JopieE op 30-04-2026 17:44 ]

Gasloos


  • PASware
  • Registratie: Juli 2001
  • Nu online
reneeke1970 schreef op donderdag 30 april 2026 @ 17:43:
[...]

Dan hebben ze er 5 aangesloten en dat is teveel ,geeft voc van 5*112 is 560 volt.
Vier stuks is absolute max.
Dus 2*4 en 2*3 verdelen op de 2 mppt
Er is maar 1 mppt aanwezig/aangesloten.
De Vpv op omvormer is 435v, dan zou je eerder 4 in serie verwachten?
Met dus maar 1 mppt en 435v zou ik denken aan:
- 4 in serie
- 4 in serie
- 3 in serie
- 3 in serie
En dit parallel....maar dan kom je voltage onderling niet uit...
JopieE schreef op donderdag 30 april 2026 @ 17:43:
Is dit niet de beveiliging dat de netspanning te hoog is. De AC kant dus. Veel nieuwe zonnepanelen in de buurt?
AC was 244volt, hoog, maar niet te hoog. Dit probleem speelt al 2 jaar en dan elke dag.

[ Voor 49% gewijzigd door PASware op 30-04-2026 18:39 ]

Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler

PASware schreef op donderdag 30 april 2026 @ 18:35:
[...]

Er is maar 1 mppt aanwezig/aangesloten.
De Vpv op omvormer is 435v, dan zou je eerder 4 in serie verwachten?
Met dus maar 1 mppt en 435v zou ik denken aan:
- 4 in serie
- 4 in serie
- 3 in serie
- 3 in serie
En dit parallel....maar dan kom je voltage onderling niet uit...


[...]

AC was 244volt, hoog, maar niet te hoog. Dit probleem speelt al 2 jaar en dan elke dag.
Nou dan is hier iets beetje ondeugdelijk aangesloten,ik zou die lui even terug laten komen

1 PVoutput . Dongen NB


  • PASware
  • Registratie: Juli 2001
  • Nu online
reneeke1970 schreef op donderdag 30 april 2026 @ 18:43:
[...]

Nou dan is hier iets beetje ondeugdelijk aangesloten,ik zou die lui even terug laten komen
Bedrijf is poos geleden failliet gegaan (Bongo solar).
Zie jij nog een andere mogelijkheid hoe het aangesloten kan zijn?
Voltage klinkt als 4 (of 5) panelen in serie, maar je komt altijd ongelijk uit met 14 panelen.

Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler

PASware schreef op donderdag 30 april 2026 @ 18:51:
[...]

Bedrijf is poos geleden failliet gegaan (Bongo solar).
Zie jij nog een andere mogelijkheid hoe het aangesloten kan zijn?
Voltage klinkt als 4 (of 5) panelen in serie, maar je komt altijd ongelijk uit met 14 panelen.
Hoe dan ook ,het is altijd ongelijk.
Je zult het dak op moeten om dat te checken.
Kun je er 16 leggen met 4x4?
Anders word het andere omvormer met 2 mppt

1 PVoutput . Dongen NB


  • ArjoK
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 18:58
PASware schreef op donderdag 30 april 2026 @ 17:35:
Mijn ouders hebben al 2 jaar een omvormer die telkens in storing valt, met een E17 error. De setup heeft jaren goed gewerkt!
De setup:
- Goodwe gw2500ns
- 14x solar frontier, wp onbekend
- error code: E17, overvoltage protection

Vpv op omvormer is ~435v. Hij mag max 500v hebben en 450v op mppt volgens datasheet. Nog net binnen bandbreedte!

Wat ik niet snap is hoe de panelen aangesloten zijn, als ik kijk op datasheet van de Sf150-s en Sf170-s van solar frontier zie ik:
- Voc: 112v
- Vmmp: 87.5v

Met 435v zou je of 4 of 5 panelen in 1 string verwachten, maar het betreft 14 panelen, dus met 2 paralelle strings kom je op 8 of 10 panelen uit....
Met 14 panelen kan het alleen 2x7 of 7x2 zijn maar dan kom je rond de 700v of 200v uit.

Iemand enig idee??
De error is pas van de laatste jaren zeg je? Ik heb heb ook SF panelen en ook de laatste jaren met regelmaat soortgelijk probleem, alleen de meldt mijn omvormer Isolation fault. Heb in 2021 een keer de bekabeling en connectoren laten nakijken toen ik er last van kreeg. Ik heb 28 panelen verdeeld over mppt1 4x4 en mppt2 3x4. Lijkt er inmiddels meer op dat enkele panelen bij mij het probleem geven. Voorheen enkel 1 mppt met dit probleem, inmiddels geven beide mppt de fout bij enkel vochtig weer (dauw en mist) DC Voltage is dan ~410V terwijl dat normaal < 350V is. Hierdoor vorig jaar ca. 2% opwek gemist. Dit jaar in januari 7 probleemdagen, februari 4, maart 1 en april 0. Ik zat al te kijken naar vervangen van de complete set maar de kosten van verwijderen (al snel € 30 per paneel) wegen momenteel niet op tegen de gemiste opwek.

Amsterdam | 4.06 kWp | 28 x 145Wp SF | ONNO (20°) | Enzavu (hotjet mini) Nav5Ai + Smart Hydromodule (gasloos)

ArjoK schreef op donderdag 30 april 2026 @ 21:43:
[...]

De error is pas van de laatste jaren zeg je? Ik heb heb ook SF panelen en ook de laatste jaren met regelmaat soortgelijk probleem, alleen de meldt mijn omvormer Isolation fault. Heb in 2021 een keer de bekabeling en connectoren laten nakijken toen ik er last van kreeg. Ik heb 28 panelen verdeeld over mppt1 4x4 en mppt2 3x4. Lijkt er inmiddels meer op dat enkele panelen bij mij het probleem geven. Voorheen enkel 1 mppt met dit probleem, inmiddels geven beide mppt de fout bij enkel vochtig weer (dauw en mist) DC Voltage is dan ~410V terwijl dat normaal < 350V is. Hierdoor vorig jaar ca. 2% opwek gemist. Dit jaar in januari 7 probleemdagen, februari 4, maart 1 en april 0. Ik zat al te kijken naar vervangen van de complete set maar de kosten van verwijderen (al snel € 30 per paneel) wegen momenteel niet op tegen de gemiste opwek.
Tja...ik heb het probleem ook eens gehad met een string,ik koppel hem aan andere omvormer en geen probleem meer. De omvormer waar ik hem afhaalde ging jaartje later kapot.
Dus het hoeven niet altijd de panelen te zijn.

1 PVoutput . Dongen NB


  • PASware
  • Registratie: Juli 2001
  • Nu online
reneeke1970 schreef op donderdag 30 april 2026 @ 18:56:
[...]

Hoe dan ook ,het is altijd ongelijk.
Je zult het dak op moeten om dat te checken.
Kun je er 16 leggen met 4x4?
Anders word het andere omvormer met 2 mppt
Het zal altijd ongelijk zijn,want 2x7 zou in de praktijk never nooit gewerkt kunnen hebben,want +700volt

Denk dat er niets anders op zit om het dak op te gaan en dan of 1 paneel erbij of alles opnieuw monteren met een nieuwe omvormer, tegenvaller dit!
ArjoK schreef op donderdag 30 april 2026 @ 21:43:
[...]

De error is pas van de laatste jaren zeg je? Ik heb heb ook SF panelen en ook de laatste jaren met regelmaat soortgelijk probleem, alleen de meldt mijn omvormer Isolation fault. Heb in 2021 een keer de bekabeling en connectoren laten nakijken toen ik er last van kreeg. Ik heb 28 panelen verdeeld over mppt1 4x4 en mppt2 3x4. Lijkt er inmiddels meer op dat enkele panelen bij mij het probleem geven. Voorheen enkel 1 mppt met dit probleem, inmiddels geven beide mppt de fout bij enkel vochtig weer (dauw en mist) DC Voltage is dan ~410V terwijl dat normaal < 350V is. Hierdoor vorig jaar ca. 2% opwek gemist. Dit jaar in januari 7 probleemdagen, februari 4, maart 1 en april 0. Ik zat al te kijken naar vervangen van de complete set maar de kosten van verwijderen (al snel € 30 per paneel) wegen momenteel niet op tegen de gemiste opwek.
Ja, eerst 5(?) jaar heeft het zonder problemen gewerkt, nu sinds 2 jaar ligt die eigenlijk plat, dus al 2 jaar praktisch geen opbrengst. Tijd om dak op te gaan dus :(

[ Voor 51% gewijzigd door PASware op 01-05-2026 08:31 ]

Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13:23
@PASware Hoe raar het ook ligt, blijkbaar kan er stroom uit getrokken worden.
Vermoedelijk ligt het gewoon 3+3+4+4 parallel... de strings van 3 worden op te hoge spanning, te lage stroom aangesproken... suboptimaal, maar er komt stroom uit.

Ik zou gewoon een omvormer zoeken met 2mppt... aansluiten en daarna kijken of de boel in 2 gesplitst kan worden.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • PASware
  • Registratie: Juli 2001
  • Nu online
Ronald schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 09:51:
@PASware Hoe raar het ook ligt, blijkbaar kan er stroom uit getrokken worden.
Vermoedelijk ligt het gewoon 3+3+4+4 parallel... de strings van 3 worden op te hoge spanning, te lage stroom aangesproken... suboptimaal, maar er komt stroom uit.

Ik zou gewoon een omvormer zoeken met 2mppt... aansluiten en daarna kijken of de boel in 2 gesplitst kan worden.
Dank. In alle gevallen zal de boel op het dak eraf moeten, zeker als je naar 2 mppt's wilt. Matig en helaas.

Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13:23
PASware schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 10:07:
[...]

Dank. In alle gevallen zal de boel op het dak eraf moeten, zeker als je naar 2 mppt's wilt. Matig en helaas.
Ligt er aan wat je op het dak aantreft. Vermoedelijk liggen er y-splitters ergens... als je daar bij kunt hoeven de panelen niet los.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.

Pagina: 1 ... 23 24 Laatste

Let op:
Dit is een algemeen topic met als scope "opwekken met pv". Kijk voordat je een vraag stelt altijd in de topicstart, daar staat veel info in.

Eigen offertes / specifieke situaties horen in een eigen topic :Y
Lees dan eerst even deze stappen door. Hier een berichtje maken en verwijzen naar je eigen topic is ok.

- Elektrapraat (kabeltjes, zekeringen, etc) kan hier: Topicreeks: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties
- Opscheppen over je productie? dat kan hier: Topicreeks: Het grote "jouw productie" topic
- Precies je opbrengst loggen? Dat kan op: Datalogging: PV systemen
- Loggen naar PVOutput? hier: PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
- En hoe zit het dan met de BTW? Nieuws: Zonnepanelen en de btw
- Welke energieleverancier is handig met zonnepanelen? Overstappen naar een nieuwe energieleverancier
- Overschot aan productie verkopen? Het grote terugleververgoeding topic
- pfff.. mn SolarEdge systeem werkt niet goed! Ook daar is nu een dedicated topic voor: Het grote SolarEdge topic

- Aanbieden van zonnepanelen en/of toebehoren? categorie: Zonnepanelen en toebehoren

We kunnen nog
Dagen
Uren
Minuten
Seconden

salderen.