Daar heeft @Lampjuh geen last van want die kookt op gas. Sowieso heeft het weinig zin om alleen naar de pieken te kijken. Het schrikt goed af, maar over een heel jaar gezien kan dynamisch zonder accu voordeliger zijn dan vast, zelfs als je elektrisch kookt.AUijtdehaag schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 06:58:
@JWT
Dynamisch kontrakt zonder battery is niet handig met 82ct vanavond.
[Afbeelding]
Om uit 6 panelen 7.5 kW te halen moet je paneel een vermogen halen van 1250 Watt. Dat lijkt me stug. Of bedoel je misschien kWh?Marzman schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 07:38:
Ik denk dat je daar 7,5 kW uit haalt op een dag als gisteren.
Tip: Let op je eenheden, want anders zijn de discussies hier niet te volgen.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Ik neem aan 7.5 kWh. Ik haal uit 4x375 Wp, 5 graden helling op zuid (163 graden) in juli ook zo'n 8 kWh op een volledig zonnige dag.Andrehj schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 09:48:
[...]
Om uit 6 panelen 7.5 kW te halen moet je paneel een vermogen halen van 1250 Watt. Dat lijkt me stug. Of bedoel je misschien kWh?![]()
Tip: Let op je eenheden, want anders zijn de discussies hier niet te volgen.
☀️ 8730 Wp | 🔋 Zendure Solarflow 800+ |🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
Met 2x3 panelen O/W heb je dan ook maar 3 panelen per string in geval van een string omvormer. Dat levert met de meeste panelen maar een erg lage spanning en de vraag is of dat dan goed gaat werken bij minder goed weer (opstarspanning + MPPT bereik)
Iets om op te letten als je de omvormer met 2xMPPT uitzoekt.
Eventueel panelen uitzoeken met een hogere spanning, zoals de Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25. Deze neem ik voor 1 bepaalde dakhelft waar de string ook relatief kort wordt (7 panelen).
Iets om op te letten als je de omvormer met 2xMPPT uitzoekt.
Eventueel panelen uitzoeken met een hogere spanning, zoals de Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25. Deze neem ik voor 1 bepaalde dakhelft waar de string ook relatief kort wordt (7 panelen).
Als je 6 panelen O/W legt en later wilt uitbreiden naar 12 panelen, dan kan een omvormer met 1 MPPT een optie zijn als je het eerste setje panelen allemaal O of W legt en het tweede setje parallel aansluit.Franciesco schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 10:11:
Met 2x3 panelen O/W heb je dan ook maar 3 panelen per string in geval van een string omvormer. Dat levert met de meeste panelen maar een erg lage spanning en de vraag is of dat dan goed gaat werken bij minder goed weer (opstarspanning + MPPT bereik)
Iets om op te letten als je de omvormer met 2xMPPT uitzoekt.
Eventueel panelen uitzoeken met een hogere spanning, zoals de Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25. Deze neem ik voor 1 bepaalde dakhelft waar de string ook relatief kort wordt (7 panelen).
Zullen zonnepanelen volgend jaar goedkoper worden als de saldering wegvalt?
Hier ook dezelfde omvormer opgehaald op MP voor een schuurinstallatie. Er is maar één topmerk 😉. Nu de panelen nog leggen.ThinkPad schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 12:33:
Heel verschil trouwens met SMA, heb laatst een SMA Sunny Boy SB 1.5-1VL-40 opgehaald van Marktplaats die ik voor een kleiner setje op de schuur wil gebruiken. Die heb ik ook even aan deze set panelen (3360Wp) gehad. Die klikt 's ochtends één keer en blijft de hele dag lekker pruttelen, totdat 's avonds de zon echt weg is en hij dan bij 7W opwek ofzo stopt. Dat heb ik bij die Goodwe nooit gezien, die wil eigenlijk al niet onder de 100W draaien. Op een druilerige dag blijft hij soms maar z'n relais aan/uit/aan/uit klikken met een paar minuten tussenpoos. Ook ‘s avonds is hij nog langere tijd besluiteloos, in de hoop dat hij nog weer kan inschakelen ofzo lijkt het. Dat doet SMA echt veel beter.
Leuke stelling.Bouwertje schreef op woensdag 23 september 2026 @ 05:47:
Zullen zonnepanelen volgend jaar goedkoper worden als de saldering wegvalt?
Maar die panelen vullen de batterijen, dus lijkt me niet dat het nog veel goedkoper wordt.
Maar ze zijn al spotgoedkoop tov een aantal jaren terug
[ Voor 5% gewijzigd door AUijtdehaag op 23-09-2026 07:07 ]
Er zullen eerder meer thuisaccu's verkocht worden om het eigen verbruik te verhogen. De prijs zou tijdelijk kunnen stijgen, maar ik denk het niet, Nederland is maar een klein landje op de wereldmarktBouwertje schreef op woensdag 23 september 2026 @ 05:47:
Zullen zonnepanelen volgend jaar goedkoper worden als de saldering wegvalt?
☻/ Please consider the environment before printing this signature
/▌
/ \ <-- This is bob. copy and paste him and he will soon take over the world.
Maar……. Goedkoop is altijd een lastig begrip. 5 jaar geleden waren ze duur, daarna werden ze goedkoper en iedereen zei, dit kan niet lager. Toen werden ze nog goedkoper en zei iedereen dat weer. Ik ben benieuwd of er volgend jaar (behalve tweakers) nog panelen laten plaatsen.AUijtdehaag schreef op woensdag 23 september 2026 @ 07:00:
[...]
Leuke stelling.
Maar die panelen vullen de batterijen, dus lijkt me niet dat het nog veel goedkoper wordt.
Maar ze zijn al spotgoedkoop tov een aantal jaren terug
Voor het mooie zou er nog een gipsvezelplaat achter moeten denk ik, om de brandwerendheid te verhogen.Wietsee. schreef op woensdag 23 september 2026 @ 06:02:
[...]
Hier ook dezelfde omvormer opgehaald op MP voor een schuurinstallatie. Er is maar één topmerk 😉. Nu de panelen nog leggen.
[Afbeelding]
Misschien heb je nog wat aan mijn uitleg voor het configureren van de unit, mijne was destijds zo uit de doos tegen de muur gehangen dus heb e.e.a. geupdate/gecorrigeerd: ThinkPad in "Het grote SMA topic". Moeten er wel eerst een paar paneeltjes aan, anders kun je geen fw-update doen.
Je kan de MPPT-startspanning ook nog verlagen naar 50V, dan start hij mogelijk wat eerder. En ik heb Modbus TCP aangezet om hem uit te kunnen lezen via Home Assistant, zie ook SMA topic.
[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 23-09-2026 07:37 ]
Ik denk het wel, ook thuisbatterijen worden meer verkocht terwijl de afschaffing van de saldering nog moet beginnen. Iedereen is daar mee bezig tegenwoordig niet alleen tweakers, mijn vader is 70 plus en sinds die bij mij mijn thuisbatterij gezien heeft heeft hij dat ook en al drie andere mensen aangepraat dat ze dat ook nodig hebbenBouwertje schreef op woensdag 23 september 2026 @ 07:31:
[...]
Maar……. Goedkoop is altijd een lastig begrip. 5 jaar geleden waren ze duur, daarna werden ze goedkoper en iedereen zei, dit kan niet lager. Toen werden ze nog goedkoper en zei iedereen dat weer. Ik ben benieuwd of er volgend jaar (behalve tweakers) nog panelen laten plaatsen.
Het is niet alleen laten plaatsen, je hebt ook plugin setjes voor batterijen en zonnepanelen en ik denk dat je dit zo terug verdient.
☻/ Please consider the environment before printing this signature
/▌
/ \ <-- This is bob. copy and paste him and he will soon take over the world.
Zolang elektriciteitprijs aan fossiel is gekoppeld en met huidige “ontwikkelingen” op de fossiele infrastructuur zie ik nog weinig veranderen ondanks afschaffing van de salderingsregeling.Bouwertje schreef op woensdag 23 september 2026 @ 07:31:
[...]
Maar……. Goedkoop is altijd een lastig begrip. 5 jaar geleden waren ze duur, daarna werden ze goedkoper en iedereen zei, dit kan niet lager. Toen werden ze nog goedkoper en zei iedereen dat weer. Ik ben benieuwd of er volgend jaar (behalve tweakers) nog panelen laten plaatsen.
Eerder het tegenovergestelde: meer panelen
Nee, daar zit geen enkel verband tussen. En veel goedkoper dan ze nu al zijn gaat het niet meer worden.Bouwertje schreef op woensdag 23 september 2026 @ 05:47:
Zullen zonnepanelen volgend jaar goedkoper worden als de saldering wegvalt?
De kosten van een zonnepaneelinstallatie zitten ook helemaal niet echt meer in de zonnepanelen zelf. Die kosten 60 euro per stuk. Kabels, frame, omvormer en natuurlijk installatiekosten zijn samen een hoger bedrag dan de panelen.Bouwertje schreef op woensdag 23 september 2026 @ 05:47:
Zullen zonnepanelen volgend jaar goedkoper worden als de saldering wegvalt?
Dus dacht je, laat ik dat mooi combineren met lekker lage kwaliteit Emat spullen?Wietsee. schreef op woensdag 23 september 2026 @ 06:02:
[...]
Hier ook dezelfde omvormer opgehaald op MP voor een schuurinstallatie. Er is maar één topmerk 😉. Nu de panelen nog leggen.
[Afbeelding]
Ik heb nog 2 maagdelijke dakvlakken waar ik er 18 op wil hebben, heeft er iemand nog een goed, betaalbaar adresje? of mag dat niet in dit forum? Er zijn al wel wat mensen geweest maar ik schrik dan toch weer van de prijs.
Die heb ik al zovaak gehoord! Mijn hele meterkast is Emat, die automaatjes zijn wel uitontwikkeld hoor. Neem jij toch lekker Eaton. Iemand moet de aandeelhouders spekken!bjusterbaarlik schreef op woensdag 23 september 2026 @ 08:09:
[...]
Dus dacht je, laat ik dat mooi combineren met lekker lage kwaliteit Emat spullen?
Gipsplaat is inderdaad goed idee. Klopt helemaal, firmware update wordt pas afgerond na aansluiten van DC, overigens slecht aangegeven door SMA zelf. Had het laatst al opgezocht.ThinkPad schreef op woensdag 23 september 2026 @ 07:36:
[...]
Voor het mooie zou er nog een gipsvezelplaat achter moeten denk ik, om de brandwerendheid te verhogen.
Misschien heb je nog wat aan mijn uitleg voor het configureren van de unit, mijne was destijds zo uit de doos tegen de muur gehangen dus heb e.e.a. geupdate/gecorrigeerd: ThinkPad in "Het grote SMA topic". Moeten er wel eerst een paar paneeltjes aan, anders kun je geen fw-update doen.
Je kan de MPPT-startspanning ook nog verlagen naar 50V, dan start hij mogelijk wat eerder. En ik heb Modbus TCP aangezet om hem uit te kunnen lezen via Home Assistant, zie ook SMA topic.
5 september:
[ Voor 72% gewijzigd door Wietsee. op 23-09-2026 11:29 ]
Dat is bij Emat niet anders, daar zit misschien wel een hogere marge op. Sowieso bij Elektramat zelf, zij maken duidelijk meer marge op hun huismerk dan bekende A-merken. Daarom is dat bij hun ook de standaard.Wietsee. schreef op woensdag 23 september 2026 @ 11:23:
[...]
Die heb ik al zovaak gehoord! Mijn hele meterkast is Emat, die automaatjes zijn wel uitontwikkeld hoor. Neem jij toch lekker Eaton. Iemand moet de aandeelhouders spekken!
@Wietsee. Groepenkast: merk en kwaliteit Denk je er na het lezen van die informatie nog net zo over?
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Welke regio?Bouwertje schreef op woensdag 23 september 2026 @ 10:53:
Ik heb nog 2 maagdelijke dakvlakken waar ik er 18 op wil hebben, heeft er iemand nog een goed, betaalbaar adresje? of mag dat niet in dit forum? Er zijn al wel wat mensen geweest maar ik schrik dan toch weer van de prijs.
Ik ben namelijk ook bezig met uitbreiding maar kan nog geen concrete (recente) ervaring delen want installatie moet nog plaats vinden.
ik zie DMEGC panelen van 470watt en ook van 515watt. Is er behalve de afmetingen en gewicht nog iets waar ik dan rekening mee moet houden? In prijs zijn ze nagenoeg gelijk. Volgens de berekeningen kan een 515watt paneel goed op een enphase iq9n omvormer zonder teveel aftoppen.
Afmetingen zijn het belangrijkste want je wilt je dak zo goed mogelijk vol krijgen. Daarnaast moet je kijken naar Voc, Vmpp en Isc en zorgen dat die matchen op je omvormer want anders gaat het fout (of wek je minder op dan gepland).jeroenwindsurf schreef op woensdag 23 september 2026 @ 16:15:
ik zie DMEGC panelen van 470watt en ook van 515watt. Is er behalve de afmetingen en gewicht nog iets waar ik dan rekening mee moet houden? In prijs zijn ze nagenoeg gelijk. Volgens de berekeningen kan een 515watt paneel goed op een enphase iq9n omvormer zonder teveel aftoppen.
-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.
Voltage? Mijn panelen doen max 32v, maar de omvormer (hms) max 14A. Hoger voltage had meer W gegeven.
Gipsvezelplaat geplaatst vandaag, thanks voor de tip.ThinkPad schreef op woensdag 23 september 2026 @ 07:36:
[...]
Voor het mooie zou er nog een gipsvezelplaat achter moeten denk ik, om de brandwerendheid te verhogen.
Hahahaha dit geloof je niet... Afgelopen week sleutel van onze nieuwe woning gekregen, hangt ook een Goodwe 3000XS (uit 2021 meen ik). Gisteren even Shadow MPPT aangezet, en vandaag hoorde ik hem fluitenwlmpie schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 22:10:
[...]
Hmm lekker dan. Die vervangende omvormer zal wel het label " hij doet het toch" hebben gekregen en is dus weer gewoon aan een klant geleverd. Ik heb shadow MPPT ook weer aanstaan maar heb nog geen gepiep gehoord. Die van mij lijkt het alleen op topdagen te doen, maar het kan ook dat ik steeds niet in de buurt was als hij wel piepte.
Ik heb in ticket van Goodwe in de oude woning gevraagd of ik een G3 variant kan krijgen, misschien dat het daar beter mee gaat? Maar support is vrij traag, gaat zo 5-6 dgn. overheen voor je reply krijgt. Ik heb voor het nieuwe huis al een SMA Sunny Boy Omvormer SB3.6-1AV-41 klaarliggen, laatst voor 5 tientjes op MP opgehaald. Makkelijker aan te sturen via modbus TCP in Home Assistant.
[ Voor 10% gewijzigd door ThinkPad op 02-10-2026 13:10 ]
Waar kan je zien of je de G3-variant hebt? Ik heb ook een Goodwe, maar geen last van fluiten voor zover ik heb gehoord.ThinkPad schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 12:46:
[...]
Hahahaha dit geloof je niet... Afgelopen week sleutel van onze nieuwe woning gekregen, hangt ook een Goodwe 3000XS (uit 2021 meen ik). Gisteren even Shadow MPPT aangezet, en vandaag hoorde ik hem fluiten![]()
![]()
Ik heb in ticket van Goodwe in de oude woning gevraagd of ik een G3 variant kan krijgen, misschien dat het daar beter mee gaat? Maar support is vrij traag, gaat zo 5-6 dgn. overheen voor je reply krijgt. Ik heb voor het nieuwe huis al een SMA Sunny Boy Omvormer SB3.6-1AV-41 klaarliggen, laatst voor 5 tientjes op MP opgehaald. Makkelijker aan te sturen via modbus TCP in Home Assistant.
☀️ 8730 Wp | 🔋 Zendure Solarflow 800+ |🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
Het fluiten wordt veroorzaakt door de 'Shadow MPPT Scan' functie. Als je die activeert dan gaat hij (ik meen elk uur) een soort 'sweep' doen om te kijken of hij nog op z'n ideale MPPT punt zit. De opwek stort dan tijdelijk in (20s) ofzo en tijdens het terug- en weer opregelen gaat hij dus vrij hard fluiten.
De -30 en/of G3 serie hebben een zilverkleurig Goodwe logo in het midden van de behuizing.
De -30 en/of G3 serie hebben een zilverkleurig Goodwe logo in het midden van de behuizing.
Vandaag mijn panelen binnengekregen. Wil deze morgen op het dak monteren in verband met het risico op schade of diefstal Ik heb een Blubase oost-west systeem eronder.
Verder nog niets aangesloten, geen omvormer, geen kabels, geen aarde.
Kan ik de panelen in het montageframe leggen, en de onderlinge mc4 connectors verbinden zonder risico?
Ik kan mijn electricien niet bereiken, maar ik wil toch even weten of mijn idee mogelijk en veilig is.
Verder nog niets aangesloten, geen omvormer, geen kabels, geen aarde.
Kan ik de panelen in het montageframe leggen, en de onderlinge mc4 connectors verbinden zonder risico?
Ik kan mijn electricien niet bereiken, maar ik wil toch even weten of mijn idee mogelijk en veilig is.
Je moet alleen niet de plus en min tegelijk vast pakken,krijg je aardige optater haha. Knoop een plastic zak om de stekker ofzoLampjuh schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 20:50:
Vandaag mijn panelen binnengekregen. Wil deze morgen op het dak monteren in verband met het risico op schade of diefstal Ik heb een Blubase oost-west systeem eronder.
Verder nog niets aangesloten, geen omvormer, geen kabels, geen aarde.
Kan ik de panelen in het montageframe leggen, en de onderlinge mc4 connectors verbinden zonder risico?
Ik kan mijn electricien niet bereiken, maar ik wil toch even weten of mijn idee mogelijk en veilig is.
1 PVoutput . Dongen NB
Of in het donker het dak op gaan of iets op de panelen leggenreneeke1970 schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 21:16:
[...]
Je moet alleen niet de plus en min tegelijk vast pakken,krijg je aardige optater haha. Knoop een plastic zak om de stekker ofzo
☻/ Please consider the environment before printing this signature
/▌
/ \ <-- This is bob. copy and paste him and he will soon take over the world.
Dat probleem van die plus en min vastpakken bestaat natuurlijk helemaal niet, want de MC4-stekkers aan de panelen zijn aanraakveilig.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Momenteel heb ik 24 zonnepanelen van aiko 460Wp op mijn dak waarvan 12 op het westen en 12 op het oosten onder een hoek van 30 graden op een Fronius symo 7.0.
Nu heb ik langs het oosten nog plek op mijn plat dak voor een extra 6 panelen op 10 graden. Mag ik deze extra 6 panelen aansluiten op dezelfde string van de oostkant? Voor de omvormer is dit mogelijk maar kan het hoekverschil van 30 en 10 graden een probleem vormen?
Nu heb ik langs het oosten nog plek op mijn plat dak voor een extra 6 panelen op 10 graden. Mag ik deze extra 6 panelen aansluiten op dezelfde string van de oostkant? Voor de omvormer is dit mogelijk maar kan het hoekverschil van 30 en 10 graden een probleem vormen?
@Razoa
Je kan nu oost en west op 1 mppt zetten om te testen. (als het goed is heb je per mppt 2 ingangen)
Dan hou je de 2e mppt over voor de 6 panelen met afwijkende hellingshoek
Ipv 6 Aiko, kan je beter 6 Trina vertex s nemen ivm hogere Vmpp paneel spanning
https://www.stralendgroen...trina-solar-zonnepanelen/
De omvormer zit aan de ondergrens met 6 Aiko
Je kan nu oost en west op 1 mppt zetten om te testen. (als het goed is heb je per mppt 2 ingangen)
Dan hou je de 2e mppt over voor de 6 panelen met afwijkende hellingshoek
Ipv 6 Aiko, kan je beter 6 Trina vertex s nemen ivm hogere Vmpp paneel spanning
https://www.stralendgroen...trina-solar-zonnepanelen/
De omvormer zit aan de ondergrens met 6 Aiko
[ Voor 36% gewijzigd door AUijtdehaag op 03-10-2026 10:45 ]
200V start spanning voor de fronius, dus die Trina zijn essentieel, anders gaat het niet werken.
De polystring van de bestaande panelen zoals @AUijtdehaag aangeeft zou okay moeten zijn, maar, @Razoa , bepaal met sunny design wat de gezamenlijke kortsluit stroom en mpp stroom gaat zijn. De fronius gaat tot 16Impp en 24Isc
https://www.solartraders....1/datasheet.pdf?locale=nl
De polystring van de bestaande panelen zoals @AUijtdehaag aangeeft zou okay moeten zijn, maar, @Razoa , bepaal met sunny design wat de gezamenlijke kortsluit stroom en mpp stroom gaat zijn. De fronius gaat tot 16Impp en 24Isc
https://www.solartraders....1/datasheet.pdf?locale=nl
[ Voor 14% gewijzigd door Ronald op 03-10-2026 12:01 ]
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
Ik heb twee dezelfde zonnepanelen via MP opgehaald om een bestaande string uit te breiden, maar de MC4-connectoren zijn verschillend:
:strip_exif()/f/image/4EFTi3ZeDrlgR1xcoEgltamX.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/9xFWamPlGv1OsTmI7Y7Lpgpy.jpg?f=fotoalbum_large)
Bij één connector is er een zwart dopje zichtbaar, bij alle andere MC4-connectoren die ik heb is dit zilverkleurig.
:strip_exif()/f/image/REDhOw17EHHs4WwKYbDmPCJ6.jpg?f=fotoalbum_large)
Is het wijsheid overal maar nieuwe connectoren aan te knijpen? Dan is alles van Staubli, zodat alles goed past.
:strip_exif()/f/image/4EFTi3ZeDrlgR1xcoEgltamX.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/9xFWamPlGv1OsTmI7Y7Lpgpy.jpg?f=fotoalbum_large)
Bij één connector is er een zwart dopje zichtbaar, bij alle andere MC4-connectoren die ik heb is dit zilverkleurig.
:strip_exif()/f/image/REDhOw17EHHs4WwKYbDmPCJ6.jpg?f=fotoalbum_large)
Is het wijsheid overal maar nieuwe connectoren aan te knijpen? Dan is alles van Staubli, zodat alles goed past.
☀️ 8730 Wp | 🔋 Zendure Solarflow 800+ |🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
Ja. En wat in ieder geval moet is dat je altijd twee connectoren van hetzelfde merk met elkaar verbindt. Dat komt omdat er voor de MC4-connectoren geen ISO-standaard is. Je hebt het origineel van Stäubli, en een heleboel meer of minder geslaagde Chinese kopieën.manusjevanalles schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 15:34:
Is het wijsheid overal maar nieuwe connectoren aan te knijpen? Dan is alles van Staubli, zodat alles goed past.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Helder, ik vervang ze. Is dit ook gebruikelijk bij professioneel installateurs? Kan me niet voorstellen dat ze de eerste en laatste connector van de string vervangen eigenlijk.Andrehj schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 20:38:
[...]
Ja. En wat in ieder geval moet is dat je altijd twee connectoren van hetzelfde merk met elkaar verbindt. Dat komt omdat er voor de MC4-connectoren geen ISO-standaard is. Je hebt het origineel van Stäubli, en een heleboel meer of minder geslaagde Chinese kopieën.
Bij mijn reeds gelegde panelen zien de connectors er identiek uit als mijn gekochte Staubli’s. Kan ik er dan vanuit gaan dat ze goed compatible zijn of toch ook maar vervangen?
[ Voor 14% gewijzigd door manusjevanalles op 04-10-2026 21:17 ]
☀️ 8730 Wp | 🔋 Zendure Solarflow 800+ |🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
De MC4-connector soep wordt niet zo heet gegeten...
https://solarmagazine.nl/...-mc4-connectoren-staeubli
Maar als identieke panelen verschillende connectoren hebben dan is er mogelijk historie en is vervangen wellicht verstandig... Reden... wordt besproken in artikel
https://solarmagazine.nl/...-mc4-connectoren-staeubli
Maar als identieke panelen verschillende connectoren hebben dan is er mogelijk historie en is vervangen wellicht verstandig... Reden... wordt besproken in artikel
[ Voor 5% gewijzigd door Ronald op 04-10-2026 23:08 ]
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
Ik heb een download van het rapport uit 2020. Er kan een factor 3 verschil in de overgangsweerstand zitten. Maar alle geteste combinaties waren acceptabel.
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
@manusjevanalles Toen mijn eerste panelen gelegd werden in 2016 kwamen er 4 rijen van 5 in serie. (SF170 panelen Japan) ik stond daar op de neus bij toen de dakhaas de 2 buitenste dus de + en - die naar de omvormer eraf en zette er setjes nieuwe op. Op mijn vraag waarom dat was kwam een simpel antwoordt de MC4 connectoren van verschillende fabrikanten passen niet altijd helemaal goed op elkaar. Bij de omvormer werden de MC4 meegeleverd. Wel grappig dat een merk als Stäubli een wereld standaard heeft gemaakt. Ze hadden eens smeltende connectoren gehad met een combi van merken.
Voor een aantal mensen met een bepaald Vattenvall contract de meneer hier hoeft voorlopig geen tlk te betalen https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i45004/klant-met-zonnepanelen-verslaat-vattenfall-rechter-veegt-terugleverkosten-per-direct-van-tafel
Voor een aantal mensen met een bepaald Vattenvall contract de meneer hier hoeft voorlopig geen tlk te betalen https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i45004/klant-met-zonnepanelen-verslaat-vattenfall-rechter-veegt-terugleverkosten-per-direct-van-tafel
[ Voor 25% gewijzigd door habbekrats op 08-10-2026 19:03 ]
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Panelen ondertussen op het dak, morgen omvormer ophangen, de dc-kabels op lengte maken, en dan richting meterkast werken.
Nu wil ik de dc-kabels van af plafond/dakdoorvoer door pvc naar de omvormer brengen. Dit is +/- 1mtr. Ik zocht daar even wat info over en nu blijkt dat er eigenlijk 5-8cm tussen ruimte moet zijn tussen de + en -. Hoe serieus is dat als dit niet te handhaven is door de dakdoorvoer? Na en voor doorvoer is dat prima te hanteren.
En, ik heb 16 en 19mm buis, kan ik de + van beide strings, en de mins van beide strings door een buis trekken?
Als ik het op andere daken hier zie nemen de "professionals" het nog minder nauw....wat een broddelwerk zeg hier en daar.(Plat dak, dus ik heb een installatie of 4 kunnen bekijken)
Nu wil ik de dc-kabels van af plafond/dakdoorvoer door pvc naar de omvormer brengen. Dit is +/- 1mtr. Ik zocht daar even wat info over en nu blijkt dat er eigenlijk 5-8cm tussen ruimte moet zijn tussen de + en -. Hoe serieus is dat als dit niet te handhaven is door de dakdoorvoer? Na en voor doorvoer is dat prima te hanteren.
En, ik heb 16 en 19mm buis, kan ik de + van beide strings, en de mins van beide strings door een buis trekken?
Als ik het op andere daken hier zie nemen de "professionals" het nog minder nauw....wat een broddelwerk zeg hier en daar.(Plat dak, dus ik heb een installatie of 4 kunnen bekijken)
Het idee is juist bij de doorvoer die ruimte tussen de draden te hanteren omdat daar de meeste kans op beschadiging is. Tenzij je de pijpjes ook door trekt naar buiten. Waarschijnlijk is alles wat je doet beter dan bij de buren.
Dat wel maar als je die twee connectoren tegen elkaar houdt in 1 hand en er ligt een hele rij panelen aangekoppeld in de zon moet er toch een spannend momentje kunnen ontstaan?Andrehj schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 22:16:
Dat probleem van die plus en min vastpakken bestaat natuurlijk helemaal niet, want de MC4-stekkers aan de panelen zijn aanraakveilig.
Nooit geprobeerd maar ik heb mezelf wel aangeleerd dat ik de kabels die ik op de omvormer aansluit nooit beide in 1 hand heb.
Veroordeel niet, verwonder u slechts
Voor overslag hoef je niet bang te zijn bij minimaal 1 mm afstand tussen de stroomgeleiders. Liever beide connectors in 1 hand dan 1 in elke hand, met het oog op elektrocutie. Maar nog liever 1 draad tegelijk aansluiten.No Hands schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 08:32:
[...]
Dat wel maar als je die twee connectoren tegen elkaar houdt in 1 hand en er ligt een hele rij panelen aangekoppeld in de zon moet er toch een spannend momentje kunnen ontstaan?
Nooit geprobeerd maar ik heb mezelf wel aangeleerd dat ik de kabels die ik op de omvormer aansluit nooit beide in 1 hand heb.
Zolang er geen complete stroomkring gevormd wordt en je die zou verbreken(!!) is het gevaar bijna nihil mits er geen beschadigingen aan de kabels zijn. Die MC4 connectors kun je net zo min een schok van krijgen als van een normale 230V stekker, eigenlijk nog veel minder zelfs. Wat wél heel gevaarlijk is is een DC stroomkring 𝒗𝒆𝒓𝒃𝒓𝒆𝒌𝒆𝒏: dan heb je kans op een arc-flash. Dat nooit doen dus.Lampjuh schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 20:50:
Vandaag mijn panelen binnengekregen. Wil deze morgen op het dak monteren in verband met het risico op schade of diefstal Ik heb een Blubase oost-west systeem eronder.
Verder nog niets aangesloten, geen omvormer, geen kabels, geen aarde.
Kan ik de panelen in het montageframe leggen, en de onderlinge mc4 connectors verbinden zonder risico?
Ik kan mijn electricien niet bereiken, maar ik wil toch even weten of mijn idee mogelijk en veilig is.
Nouja, ik dus zojuist, voor tegen mijn schutting. Per m² zijn ze nu circa €30 als je een beetje zoekt, en dat is letterlijk goedkoper dan schuttinghout... Helaas alleen totaal niet flexibel qua afmetingen.Bouwertje schreef op woensdag 23 september 2026 @ 07:31:
[...]
Maar……. Goedkoop is altijd een lastig begrip. 5 jaar geleden waren ze duur, daarna werden ze goedkoper en iedereen zei, dit kan niet lager. Toen werden ze nog goedkoper en zei iedereen dat weer. Ik ben benieuwd of er volgend jaar (behalve tweakers) nog panelen laten plaatsen.
@Maartentux Je panelen "staan op de grond". Als je ze nu eens naar de maximaal toegestane hoogte voor erfafscheidingen brengt, ik meen bovenkant op 2m boven het hoogste aangrenzende erf. Dan vangen ze iets meer licht. En dus meer opbrengst.
Is het een optie de tegenoverliggende erf afscheiding zo licht mogelijk van kleur te maken?
En de grond?
edit: en de onderkant iets van de echte erfafscheiding af zou ook wat moeten helpen.
Is het een optie de tegenoverliggende erf afscheiding zo licht mogelijk van kleur te maken?
En de grond?
edit: en de onderkant iets van de echte erfafscheiding af zou ook wat moeten helpen.
[ Voor 11% gewijzigd door onetime op 16-10-2026 09:01 ]
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Bij jullie ook zo'n groot verschil met oktober vorig jaar qua opbrengst?
Oktober 2025 in totaal 225kWh opgewekt.
Oktober 2026 halverwege al op 232Kwh.
Oktober 2025 in totaal 225kWh opgewekt.
Oktober 2026 halverwege al op 232Kwh.
Informatie = Actor x Context x Substantie
Hier hebben de panelen op zuid halverwege Oktober al 70% meer opgebracht dan heel Oktober 2025Wozmro schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 12:48:
Bij jullie ook zo'n groot verschil met oktober vorig jaar qua opbrengst?
Oktober 2025 in totaal 225kWh opgewekt.
Oktober 2026 halverwege al op 232Kwh.
De panelen plat hebben tot nu toe 17% minder opgebracht dan heel 2025 (dus naar verhouding ook nog steeds een stuk beter dan vorig jaar).
[ Voor 16% gewijzigd door Martin7182 op 16-10-2026 13:10 ]
@Wozmro bij mij is oktober 2026 tot nu toe ca 2/3e van de totale maand oktober 2025.
Oktober maand 2026 t/m nu: 647kWh
Gehele oktober maand 2025: 875kWh
Oktober maand 2026 t/m nu: 647kWh
Gehele oktober maand 2025: 875kWh
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Hier mijn panelen. Van zuidoost tot zuid.
Zuid oost 12x 45 graden 360wp
Zuid 8 x 12graden 395wp
Zuid 7 x 90 graden 430wp
Panelen verticaal dus. Zijkant huis dus geen last van schaduwen.
Zuid oost 12x 45 graden 360wp
Zuid 8 x 12graden 395wp
Zuid 7 x 90 graden 430wp
Panelen verticaal dus. Zijkant huis dus geen last van schaduwen.
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
Eerder deze maand eindelijk gevonden waarom onze PV installatie er af en toe uit sloeg.
Het werkte gewoon dus ik check dat eigenlijk niet.
Zo had hij vorig jaar 2 maanden uitgestaan voor ik het doorhad.
Meestal was na terugschakelen van de aardlekautomaat de installatie weer in bedrijf.
Maar metingen overal brachten niets aan het licht.
Eerder deze maand was na drie "resets" de installatie niet meer in bedrijf te krijgen en bleef ik de foutcode " No AC connection" houden op de 25 kW Growatt 3 faseninverter.
En kwam ik bij doormeten eindelijk de fout tegen: De eerste pool van de Alamat was blijkbaar te ver ingebrand zodat deze geen contact meer maakte.
Alamat vervangen en sindsdien loopt het weer als een zonnetje.
Het werkte gewoon dus ik check dat eigenlijk niet.
Zo had hij vorig jaar 2 maanden uitgestaan voor ik het doorhad.
Meestal was na terugschakelen van de aardlekautomaat de installatie weer in bedrijf.
Maar metingen overal brachten niets aan het licht.
Eerder deze maand was na drie "resets" de installatie niet meer in bedrijf te krijgen en bleef ik de foutcode " No AC connection" houden op de 25 kW Growatt 3 faseninverter.
En kwam ik bij doormeten eindelijk de fout tegen: De eerste pool van de Alamat was blijkbaar te ver ingebrand zodat deze geen contact meer maakte.
Alamat vervangen en sindsdien loopt het weer als een zonnetje.
"In a world where you can be anything, choose to be kind"
Ja, doordat de kabel naar het veld te dun is, maar 4 x 16 mm2, is de kabel op deze manier beveiligd.bjusterbaarlik schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 16:41:
25kW omvormer en 25A automaat?
Beter dan de 150m kabel verbranden/opblazen.
Eigenlijk moet ik de omvormer aftoppen op 3 x 25A, maar dit werkt ook.
"In a world where you can be anything, choose to be kind"
Er zit dan voor maximaal rond de 14000Wp op de omvormer aangesloten? Want anders is het niet veilig. Omvormer moet je trouwens aftoppen op 3x20A bij een 3x25A automaat als er voor langere tijd de stroom er doorheen kan. Je wil een automaat niet voor lange tijd vol belasten, dan wordt die te warm, overbelasten kan al helemaal niet.Teijgetje schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 22:14:
[...]
Ja, doordat de kabel naar het veld te dun is, maar 4 x 16 mm2, is de kabel op deze manier beveiligd.
Beter dan de 150m kabel verbranden/opblazen.
Eigenlijk moet ik de omvormer aftoppen op 3 x 25A, maar dit werkt ook.
[ Voor 32% gewijzigd door bjusterbaarlik op 17-10-2026 07:58 ]
Ik heb hier 33000Wp op 25A. Gaat prima. En ja ik weet dat het niet volgens de voorschriften is.bjusterbaarlik schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 07:40:
[...]
Er zit dan voor maximaal rond de 14000Wp op de omvormer aangesloten? Want anders is het niet veilig. Omvormer moet je trouwens aftoppen op 3x20A bij een 3x25A automaat als er voor langere tijd de stroom er doorheen kan. Je wil een automaat niet voor lange tijd vol belasten, dan wordt die te warm, overbelasten kan al helemaal niet.
Geen probleem hoor met een omvormer van 13800W of een omvormer die beperkt is tot 13800W. Dan voldoe je precies aan de 80% regel.de Peer schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 09:42:
[...]
Ik heb hier 33000Wp op 25A. Gaat prima. En ja ik weet dat het niet volgens de voorschriften is.
Het gaat pas mis als je een omvormer van veel hoger vermogen hebt zonder begrenzing daarop.
Ik heb een 20 kW omvormer, altijd op 100 procent. Dit gaat altijd goed. Een paar uur per dag draait hij daadwerkelijk op 20kWbjusterbaarlik schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 09:54:
[...]
Geen probleem hoor met een omvormer van 13800W of een omvormer die beperkt is tot 13800W. Dan voldoe je precies aan de 80% regel.
Het gaat pas mis als je een omvormer van veel hoger vermogen hebt zonder begrenzing daarop.
[ Voor 12% gewijzigd door de Peer op 17-10-2026 10:02 ]
Nee dat gaat het niet, dat is niet veilig. Stel je krijgt brand en de verzekering gaat kijken waar het weg komt, ziet een foutieve onveilige installatie. Is het dan geen probleem dat ze niet uit betalen?de Peer schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 10:01:
[...]
Ik heb een 20 kW omvormer, altijd op 100 procent. Dit gaat altijd goed. Een paar uur per dag draait hij daadwerkelijk op 20kW
Ja ik accepteer het (kleine) risico.bjusterbaarlik schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 10:09:
[...]
Nee dat gaat het niet, dat is niet veilig. Stel je krijgt brand en de verzekering gaat kijken waar het weg komt, ziet een foutieve onveilige installatie. Is het dan geen probleem dat ze niet uit betalen?
De bekabeling is in orde dus geen brandgevaar.
[ Voor 6% gewijzigd door de Peer op 17-10-2026 10:33 ]
Ik ken de 80% regel van automaten, maar geldt hetzelfde voor omvormers? Dus op 20 kW omvormer mag je dan maar max 16 kWp aan panelen aansluiten?
☀️ 8730 Wp | 🔋 Zendure Solarflow 800+ |🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
Nee die regel is er niet. Integendeel. Veel omvormers mag je tot wel 100 procent overbelasten. Dus 40 kWp op 20kW omvormer.manusjevanalles schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 10:32:
Ik ken de 80% regel van automaten, maar geldt hetzelfde voor omvormers? Dus op 20 kW omvormer mag je dan maar max 16 kWp aan panelen aansluiten?
80% is een interpretatie van de branch. Het staat niet zo letterlijk in nen1010…
Soep heet enzo
Soep heet enzo
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
Nee, waar het om ging is dat de omvormer veel zwaarder was dan de automaat erachter. Geen probleem als je de omvormer softwarematig kan beperken tot ~80% van de automaat. Maar als de omvormer die optie niet heeft is het alleen veilig om niet te veel panelen aan de omvormer te hangen. Als je 10kWp aan panelen aan een 20kW omvormer hangt zal de omvormer niet meer dan 10kW leveren in de meest ideale situatie. In deze situatie kun je prima een 16A krachtautomaat als beveiliging gebruiken.manusjevanalles schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 10:32:
Ik ken de 80% regel van automaten, maar geldt hetzelfde voor omvormers? Dus op 20 kW omvormer mag je dan maar max 16 kWp aan panelen aansluiten?
je weet dat op dat (hoge)vermogen draaien versnelde veroudering van je bedrading geeft?de Peer schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 10:22:
[...]
Ja ik accepteer het (kleine) risico.
De bekabeling is in orde dus geen brandgevaar.
10kWp + EV + 3x L/L Wtp.
Nee dat wist ik niet.Hansieo schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 13:51:
[...]
je weet dat op dat (hoge)vermogen draaien versnelde veroudering van je bedrading geeft?
Over welke bedrading heb je het? En heb je een bron voor bovenstaande bewering? Want hoe slijt het koper precies?Hansieo schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 13:51:
je weet dat op dat (hoge)vermogen draaien versnelde veroudering van je bedrading geeft?
Bovendien: die van de straat naar de woning is minimaal 6 mm² (maar vaak meer) en kan die 18 kW makkelijk aan.
Die in de woning van @de Peer ken ik niet, maar gezien wat hij hier post lijkt hij me handig genoeg om de bedrading daar ooit eens te vervangen mocht dat toch nodig zijn.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
het gaat niet om het koper, maar de isolatie. Net als dat niet iedere kabel/draad geschikt is voor/tegen UV. Daar @peer het uiterste passeert, zou ik denk ik toch meer zekerheid willen hebben, en ja, Peer is geen leek, maar soms weet /denk je niet aan alles.
10kWp + EV + 3x L/L Wtp.
Het uiterste van de alamat, maar niet van de bedrading. Die heb ik juist robuust uitgevoerd. 10mm2 en 6mm2. Die wordt dus niet heet, maar lauw.Hansieo schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 15:05:
het gaat niet om het koper, maar de isolatie. Net als dat niet iedere kabel/draad geschikt is voor/tegen UV. Daar @peer het uiterste passeert, zou ik denk ik toch meer zekerheid willen hebben, en ja, Peer is geen leek, maar soms weet /denk je niet aan alles.
[ Voor 3% gewijzigd door de Peer op 17-10-2026 15:45 ]
Die 80% regel staat in geen enkele technische fiche van fabrikanten van automaten.
Wel dat je bij dimensioneren van een automaat moet rekening houden met oa de omgevingstemperatuur. (naast nog andere parameters zoals kortsluitstroom, selectiviteit,...)
Een zekeringkast in een ruimte op 20°C of op 40°C maakt een groot verschil.
Bij een kabel selecteren is dat gelijkaardig. Daar ook rekening houden met omgevingstemperatuur, plaatsingswijze, type kabel, lengte,..
Vanaf 90°C zullen kunststoffen versneld verouderen. Ik denk niet dat dit veel voorvalt in woningen. In de industrie waar er verschillende lagen zwaarbelaste kabels op kabelladders liggen mogelijk wel.
Als je een gemiddelde woning in een kabelberekening (bvb Caneco) zou stoppen dan zal je merken dat de bekabeling meestal serieus overgedimensioneerd is. (heel veel tonnen duur koper zouden er kunnen uitgespaard worden)
Wel dat je bij dimensioneren van een automaat moet rekening houden met oa de omgevingstemperatuur. (naast nog andere parameters zoals kortsluitstroom, selectiviteit,...)
Een zekeringkast in een ruimte op 20°C of op 40°C maakt een groot verschil.
Bij een kabel selecteren is dat gelijkaardig. Daar ook rekening houden met omgevingstemperatuur, plaatsingswijze, type kabel, lengte,..
Vanaf 90°C zullen kunststoffen versneld verouderen. Ik denk niet dat dit veel voorvalt in woningen. In de industrie waar er verschillende lagen zwaarbelaste kabels op kabelladders liggen mogelijk wel.
Als je een gemiddelde woning in een kabelberekening (bvb Caneco) zou stoppen dan zal je merken dat de bekabeling meestal serieus overgedimensioneerd is. (heel veel tonnen duur koper zouden er kunnen uitgespaard worden)
Informatie = Actor x Context x Substantie
Maar je kent de situatie ter plekke toch helemaal niet? Voor hetzelfde geld hangt er voor 60000 Wp aan panelen aan maar staan die allemaal vertikaal achter een rij bomen... De eigenaar kent de situatie wel.bjusterbaarlik schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 11:55:
[...]
Nee, waar het om ging is dat de omvormer veel zwaarder was dan de automaat erachter. Geen probleem als je de omvormer softwarematig kan beperken tot ~80% van de automaat. Maar als de omvormer die optie niet heeft is het alleen veilig om niet te veel panelen aan de omvormer te hangen. Als je 10kWp aan panelen aan een 20kW omvormer hangt zal de omvormer niet meer dan 10kW leveren in de meest ideale situatie. In deze situatie kun je prima een 16A krachtautomaat als beveiliging gebruiken.
En daarom leg ik het duidelijk uit, zodat iedereen kan zien of het van toepassing is voor hem/haar. Anders stond er wel "klopt niet" zonder uitleg.Maartentux schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 17:54:
[...]
Maar je kent de situatie ter plekke toch helemaal niet? Voor hetzelfde geld hangt er voor 60000 Wp aan panelen aan maar staan die allemaal vertikaal achter een rij bomen... De eigenaar kent de situatie wel.
4,1kWh vandaag, heel netjes voor 2 verticale panelen op zuid.
Je merkt wel met de steeds lagere zonnestand (en lagere temperaturen) dat deze set het heel lekker doet.
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
@wlmpie Nadat ik bij Goodwe had aangegeven dat de vervangende 3000XS ook ging fluiten, stelde ik ze na enige tijd radiostilte voor of ik niet een recentere variant van de XS kon krijgen.
Vandaag een, zoals het lijkt, splinternieuwe GW3000-XS-30 ontvangen. Dit is het nieuwste model volgens mij. Ben benieuwd of deze ook gaat fluiten zodra hij op een zonnige dag een ‘sweep’ doet als de ‘Shadow MPPT’ aan staat. Ben ook wel benieuwd of deze eerder aan gaat/beter blijft draaien als het ineens donker wordt door een regenbui. De oudere XS wou onder de 100W eigenlijk niet opwekken.
Ik ga binnenkort verhuizen en de Goodwe in het nieuwe huis heb ik al vervangen door een SMA
Via MP voordelig kunnen scoren. Als deze vervangende Goodwe in huidige woning ook weer gaat fluiten dan zet ik de shadow MPPT wel uit.
Qua garantie alle lof voor Goodwe trouwens, want de omvormer waar het garantieverhaal mee begon hing er 9 jaar en een paar maand.
Vandaag een, zoals het lijkt, splinternieuwe GW3000-XS-30 ontvangen. Dit is het nieuwste model volgens mij. Ben benieuwd of deze ook gaat fluiten zodra hij op een zonnige dag een ‘sweep’ doet als de ‘Shadow MPPT’ aan staat. Ben ook wel benieuwd of deze eerder aan gaat/beter blijft draaien als het ineens donker wordt door een regenbui. De oudere XS wou onder de 100W eigenlijk niet opwekken.
Ik ga binnenkort verhuizen en de Goodwe in het nieuwe huis heb ik al vervangen door een SMA
Qua garantie alle lof voor Goodwe trouwens, want de omvormer waar het garantieverhaal mee begon hing er 9 jaar en een paar maand.
[ Voor 25% gewijzigd door ThinkPad op 21-10-2026 18:39 ]
Dank voor de info, mijn Goodwe 2500XS heeft shadow MPPT weer aanstaan, maar ik heb hem onlangs niet meer op fluiten kunnen betrappen. Daar is denk ik meer zon voor nodig. Afwachten tot het voorjaar dus.
Ivm ons nieuwe in aanbouwzijnde huis ben ik aan't uitzoeken hoeveel panelen er op het huis kunnen (standaard uiteraard veel te weinig) en wat die dan gaan opwekken ivm het dimensioneren van een batterij. Voor een vlak zonder schaduw is onze favoriete website (PVcalc, zou op zich ook een mooie toevoeging zijn aan de quick reply banner en TS @onetime, btw) maar ons nieuwe huis zal wat schaduw hebben van een dakkapel en de platte daken van het huis. Die zitten wel aan de zuidkant, maar toch.
Een tijdje terug probeerde ik dit te simuleren met AI maar die kon dat niet, alleen clear sky zoals PVcalc doet, maar sinds Argon uitgekomen is ben ik het nog eens gaan proberen en tot mijn positieve verrassing is hij nu in staat om de hele geometrie van het huis uit de tekeningen te halen en dezelfde simulatie te doen als PVCalc (ik liet hem dat voor het schaduwloze dak zien en toen nam hij instellingen automatisch over, zowaar). De schaduw wordt zelfs geraytraced. Zie hieronder de output van Gemini Argon High voor 4 dagen in het jaar in vergelijking met PVcalc voor 1 van die dagen (21 december):
Gemini:
/f/image/izVpiwnKLUjFl47F2eXGjBZu.png?f=fotoalbum_medium)
PVcalc schuindak:
/f/image/cemZdRWR9ZLguLWVYtwmaIGV.png?f=fotoalbum_medium)
PVcalc platdak:
/f/image/FWQs0KHcBcwU0E8Y0haXzxbC.png?f=fotoalbum_medium)
Iets wat eerder ook niet kon in Gemini: simuleren wat bewolkte dagen doen. Ik heb vergeleken wat Gemini geeft ivm mijn huidige set op basis van de KNMI data voor een bewolkte dag en dat zit aardig in de buurt. Voor ons volgende huis komt Gemini met dit:
/f/image/cjtthb9YkrD5VXIfiUkg7jbF.png?f=fotoalbum_medium)
Overigens was Gemini een aantal maanden geleden ook afgrijselijk in het bedenken hoeveel panelen er op een vlak passen en dat is nu ook een stuk beter. Hij komt nu met goede plaatjes met correcte afmetingen en een redelijk legplan.
Ik ben ook bezig om m'n historische gebruiksdata (P1 meter samen met een kWhmeter op de zonnepanelen om daadwerkelijk gebruik te meten) hier op te plakken voor een indicatie wat we direct zelf verbruiken en waar we de batterij voor nodig hebben maar dat gaat hier verder offtopic
.
Een tijdje terug probeerde ik dit te simuleren met AI maar die kon dat niet, alleen clear sky zoals PVcalc doet, maar sinds Argon uitgekomen is ben ik het nog eens gaan proberen en tot mijn positieve verrassing is hij nu in staat om de hele geometrie van het huis uit de tekeningen te halen en dezelfde simulatie te doen als PVCalc (ik liet hem dat voor het schaduwloze dak zien en toen nam hij instellingen automatisch over, zowaar). De schaduw wordt zelfs geraytraced. Zie hieronder de output van Gemini Argon High voor 4 dagen in het jaar in vergelijking met PVcalc voor 1 van die dagen (21 december):
Gemini:
/f/image/izVpiwnKLUjFl47F2eXGjBZu.png?f=fotoalbum_medium)
PVcalc schuindak:
/f/image/cemZdRWR9ZLguLWVYtwmaIGV.png?f=fotoalbum_medium)
PVcalc platdak:
/f/image/FWQs0KHcBcwU0E8Y0haXzxbC.png?f=fotoalbum_medium)
Iets wat eerder ook niet kon in Gemini: simuleren wat bewolkte dagen doen. Ik heb vergeleken wat Gemini geeft ivm mijn huidige set op basis van de KNMI data voor een bewolkte dag en dat zit aardig in de buurt. Voor ons volgende huis komt Gemini met dit:
/f/image/cjtthb9YkrD5VXIfiUkg7jbF.png?f=fotoalbum_medium)
Overigens was Gemini een aantal maanden geleden ook afgrijselijk in het bedenken hoeveel panelen er op een vlak passen en dat is nu ook een stuk beter. Hij komt nu met goede plaatjes met correcte afmetingen en een redelijk legplan.
Ik ben ook bezig om m'n historische gebruiksdata (P1 meter samen met een kWhmeter op de zonnepanelen om daadwerkelijk gebruik te meten) hier op te plakken voor een indicatie wat we direct zelf verbruiken en waar we de batterij voor nodig hebben maar dat gaat hier verder offtopic
-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.
Ik heb nog wat panelen van 150Wp met een Voc van 108V Vmpp max is 81.5. Is hier nog wat mee te doen? Even gekeken op marktplaats voor een omvormer maar houdt allemaal niet over.
Er ligt namelijk nog een ongebruikte kabel naar de schuur (vorige bewoners hadden daar een vijverpomp op aangesloten).
Er ligt namelijk nog een ongebruikte kabel naar de schuur (vorige bewoners hadden daar een vijverpomp op aangesloten).
Schiet tussen de palen en je scoort!
Per set van 4 in serie Vmax dan 430v en dan eventueel meerdere sets van 4 parallel. Geen probleem. Hoeveel heb je er?xzaz schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 17:22:
Ik heb nog wat panelen van 150Wp met een Voc van 108V Vmpp max is 81.5. Is hier nog wat mee te doen? Even gekeken op marktplaats voor een omvormer maar houdt allemaal niet over.
Er ligt namelijk nog een ongebruikte kabel naar de schuur (vorige bewoners hadden daar een vijverpomp op aangesloten).
Gasloos sinds 2026, 15 kWp op t dak , 20 kW accu.
strings van 4 en dat op een gewone stringomvormerxzaz schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 17:22:
Ik heb nog wat panelen van 150Wp met een Voc van 108V Vmpp max is 81.5. Is hier nog wat mee te doen? Even gekeken op marktplaats voor een omvormer maar houdt allemaal niet over.
Er ligt namelijk nog een ongebruikte kabel naar de schuur (vorige bewoners hadden daar een vijverpomp op aangesloten).
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
SF-150s dusxzaz schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 17:22:
Ik heb nog wat panelen van 150Wp met een Voc van 108V Vmpp max is 81.5. Is hier nog wat mee te doen? Even gekeken op marktplaats voor een omvormer maar houdt allemaal niet over.
Er ligt namelijk nog een ongebruikte kabel naar de schuur (vorige bewoners hadden daar een vijverpomp op aangesloten).
Ik heb 3 strings van 5 (parallel) SF-170s op Noord op een 1 mppt SMA omvormer
En 1 terras paneel op een SMA met 1 mppt (SMA op 50 V ingesteld)
No problem
[ Voor 7% gewijzigd door AUijtdehaag op 24-10-2026 18:23 ]
geldersscheepje schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 17:34:
[...]
Per set van 4 in serie Vmax dan 430v en dan eventueel meerdere sets van 4 parallel. Geen probleem. Hoeveel heb je er?
BarryH schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 17:57:
[...]
strings van 4 en dat op een gewone stringomvormer
Klopt, ik heb er nog 4 maar denk dat er maar 3 op het schuurtje passen.. Ik kan een SolarRiver 5200TL krijgen. Die lijkt wel te passen. Al geeft die maar een 100Watt terug als het maar wat(t) is.AUijtdehaag schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 18:22:
[...]
SF-150s dus
Ik heb 3 strings van 5 (parallel) SF-170s op Noord op een 1 mppt SMA omvormer
En 1 terras paneel op een SMA met 1 mppt (SMA op 50 V ingesteld)
No problem
[ Voor 4% gewijzigd door xzaz op 26-10-2026 09:59 ]
Schiet tussen de palen en je scoort!
Weet iemand toevallig waar ik als particulier een enkele AIKO-A540-MCE60Db Neostar 3S+60 kan kopen?
Ik wil hem gebruiken als tafelblad op onze tuintafel.
Helaas brengt een uitgebreide zoektocht op google me ook niet verder. Ik krijg alleen maar verwijzingen waarik als bedrijf iets kan kopen.
Ik wil hem gebruiken als tafelblad op onze tuintafel.
Helaas brengt een uitgebreide zoektocht op google me ook niet verder. Ik krijg alleen maar verwijzingen waarik als bedrijf iets kan kopen.
Zwerius Kriegsman
@Zwerius in Duitsland zoals bij Solarhandel24: AIKO Solar 540W Glas-Glas Full Black Modul AIKO-A540-MCE60Db Neostar 3S+60 . Zij zitten in Dusseldorf wat misschien acceptabel is wat betreft afstand?
Creatief zijn jullie wel, een heeft zonnepanelen als schutting, jij als tuintafel. Maar is dat wel veilig?Zwerius schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 11:56:
Weet iemand toevallig waar ik als particulier een enkele AIKO-A540-MCE60Db Neostar 3S+60 kan kopen?
Ik wil hem gebruiken als tafelblad op onze tuintafel.
Helaas brengt een uitgebreide zoektocht op google me ook niet verder. Ik krijg alleen maar verwijzingen waarik als bedrijf iets kan kopen.
☻/ Please consider the environment before printing this signature
/▌
/ \ <-- This is bob. copy and paste him and he will soon take over the world.
Ik (die van de schutting) heb er ook eentje als tuintafel, maar wel een redelijk kleintje. Sinds een aantal maanden. Veilig? bedoel je qua glas breek risico of qua elektra? Dat paneel van mij is een 12V exemplaar, ze staan in serie dus samen 24V. Zal een Voc opleveren van maybe 40V DC. Ik zie niet wat daar gevaarlijk aan kan zijn, ook al omdat het niet aanraakbaar is en je niet tijdens een regenbui in de tuin gaat zitten... En het hangt enkel aan een accu, niet aan het grid. Dus ook daar zie ik geen risico's (van isolatie doorslag o.i.d). Hier nog een betere foto dan van hoe hij te zien was bij de schutting (en als bonus hoe de schutting erbij stond voor er PV tegenaan ging):Marzman schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 15:08:
[...]
Creatief zijn jullie wel, een heeft zonnepanelen als schutting, jij als tuintafel. Maar is dat wel veilig?
:strip_exif()/f/image/1iYA5LRvzZGN6IID9dSJz8Nc.jpg?f=fotoalbum_large)
maar dat betekent uiteraard niet dat een PV paneel als tuintafel altijd veilig zou zijn. Als onderdeel van een grotere string omvormer heb je wel degelijk hoog risico met die paar honderd volt DC die daar op de kabels staat. Het hangt dus van de implementatie af...
[ Voor 9% gewijzigd door Maartentux op 27-10-2026 17:56 ]
Dat bedrijf ken ik, daar heb ik mijn thuisbatterij + bijpassende omvormer gekocht en toen ook zelf opgehaald. Ze zijn behoorlijk concurrerend!Franciesco schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:50:
@Zwerius in Duitsland zoals bij Solarhandel24: AIKO Solar 540W Glas-Glas Full Black Modul AIKO-A540-MCE60Db Neostar 3S+60 . Zij zitten in Dusseldorf wat misschien acceptabel is wat betreft afstand?
Het enige probleem dat ik nu heb, is de grootte van het paneel. Dat past niet in mijn auto (zonder trekhaak) en bezorgen naar Nederland is nogal prijzig (kost meer dan het paneel !)
Zwerius Kriegsman
Ja, maar is dat niet altijd zo? Ik betaalde aan transport binnen nederland voor 7 panelen ook meer dan de paneel stuksprijs (Alleen is dat wel een veel duurder paneel).Zwerius schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 15:32:
[...]
Dat bedrijf ken ik, daar heb ik mijn thuisbatterij + bijpassende omvormer gekocht en toen ook zelf opgehaald. Ze zijn behoorlijk concurrerend!
Het enige probleem dat ik nu heb, is de grootte van het paneel. Dat past niet in mijn auto (zonder trekhaak) en bezorgen naar Nederland is nogal prijzig (kost meer dan het paneel !)
Nee warmteservice was maar 10 bezorgen laatst. Er zit veel verschil in.
Hier hebben ze ook gewoon lopen basketballen en rackets er tegen aan toen het een schutting was.
Zwembad ook, express alles op micros met 32v max.. micros wel ver weg in de schuur natuurlijk 😂.
Hier hebben ze ook gewoon lopen basketballen en rackets er tegen aan toen het een schutting was.
Zwembad ook, express alles op micros met 32v max.. micros wel ver weg in de schuur natuurlijk 😂.
Waarom zou je zoveel moeite doen voor een tafel? Waarom perse dat paneel?
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
Waarom die moeite doen voor een tafel? Nou omdat ik het leuk vind, om onbenutte oppervlakken toch nuttig te gebruiken. Bovendien betaalt het zichzelf ook nog terug.timpel_800 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 21:23:
Waarom zou je zoveel moeite doen voor een tafel? Waarom perse dat paneel?
En waarom persé dat paneel? Dat paneel heeft de goede afmetingen om over de tafel te passen. Een soortgelijk paneel van een ander merk zou ook goed zijn, maar er is niet zo veel keuze in grote panelen. Althans die heb ik niet kunnen vinden.
Zwerius Kriegsman
Ja? dat was bij mij ook de reden dat het even duurde voor ik plugin panelen gevonden had. Ze waren of heel duur bij lokale handelaren of de verzendkosten waren te hoog. Uiteindelijk wel wat gevonden met redelijke leverkosten. Dan moet je wel soms weer langer wachten want ze doen dan eigen transport maar sparen orders op tot ze er genoeg hebben voor de regio waar je woont (en op de website staat dan 3 werkdagen als levertijd, maar dat was meer dan 3 weken bij mij voor een thuisbatterij, de zonnepanelen gingen wel supersnel)Zwerius schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 15:32:
[...]
Dat bedrijf ken ik, daar heb ik mijn thuisbatterij + bijpassende omvormer gekocht en toen ook zelf opgehaald. Ze zijn behoorlijk concurrerend!
Het enige probleem dat ik nu heb, is de grootte van het paneel. Dat past niet in mijn auto (zonder trekhaak) en bezorgen naar Nederland is nogal prijzig (kost meer dan het paneel !)
Het zijn gewoon grote en zware glazen platen die je niet met een normaal postbedrijf kan versturen. Hetzelfde met de accu (vanwege dat het een accu is) al doen sommige bedrijven dat wel.
☻/ Please consider the environment before printing this signature
/▌
/ \ <-- This is bob. copy and paste him and he will soon take over the world.
dakdragers, en niet te hard rijdenZwerius schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 15:32:
[...]
Dat bedrijf ken ik, daar heb ik mijn thuisbatterij + bijpassende omvormer gekocht en toen ook zelf opgehaald. Ze zijn behoorlijk concurrerend!
Het enige probleem dat ik nu heb, is de grootte van het paneel. Dat past niet in mijn auto (zonder trekhaak) en bezorgen naar Nederland is nogal prijzig (kost meer dan het paneel !)
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Dat zou inderdaad een oplossing zijn, maar volgens mij kan ik op mijn auto (BMW i3) geen dakdragers monteren .....
Zwerius Kriegsman
Dat is jammer. Bij mijn ioniq electric kan het formeel niet (toegestane daklast 0kg), maar de hybride versie mag wel met dakdragers rijden. Dus ze zijn verkrijgbaar. De kooi van de auto is gelijk tussen hybride en electric, dus het is een beetje een non argument dat de EV geen dakdrager mag.Zwerius schreef op zondag 1 november 2026 @ 10:09:
[...]
Dat zou inderdaad een oplossing zijn, maar volgens mij kan ik op mijn auto (BMW i3) geen dakdragers monteren .....
Je kan de auto (met dragers) wel lenen, maar ligt niet op de route (lokatie Hilversum)
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Dat is heel vriendelijk aangeboden. Dankjewel. Maar zoals je zelf al aangaf, is het voor mij wel een heel stuk extra rijden, waardoor er niet zo veel voordeel overblijft.BarryH schreef op zondag 1 november 2026 @ 10:31:
[...]
Dat is jammer. Bij mijn ioniq electric kan het formeel niet (toegestane daklast 0kg), maar de hybride versie mag wel met dakdragers rijden. Dus ze zijn verkrijgbaar. De kooi van de auto is gelijk tussen hybride en electric, dus het is een beetje een non argument dat de EV geen dakdrager mag.
Je kan de auto (met dragers) wel lenen, maar ligt niet op de route (lokatie Hilversum)
Zwerius Kriegsman
Het argument zal het verbruik zijn als het dezelfde kooi is. Op electrisch heeft het allemaal wat meer invloed als je dingen op en achter de auto gaat hangenBarryH schreef op zondag 1 november 2026 @ 10:31:
[...]
Dat is jammer. Bij mijn ioniq electric kan het formeel niet (toegestane daklast 0kg), maar de hybride versie mag wel met dakdragers rijden. Dus ze zijn verkrijgbaar. De kooi van de auto is gelijk tussen hybride en electric, dus het is een beetje een non argument dat de EV geen dakdrager mag.
Je kan de auto (met dragers) wel lenen, maar ligt niet op de route (lokatie Hilversum)
Gewoon doorzoeken, ik ben ook een half jaar op zoek geweest vanwege de bezorgkosten voor een paar pluginpanelen, of je moet meer bestellen (samen met een buurman anders misschien).Zwerius schreef op maandag 2 november 2026 @ 11:26:
[...]
Dat is heel vriendelijk aangeboden. Dankjewel. Maar zoals je zelf al aangaf, is het voor mij wel een heel stuk extra rijden, waardoor er niet zo veel voordeel overblijft.
[ Voor 26% gewijzigd door Marzman op 02-11-2026 11:42 ]
☻/ Please consider the environment before printing this signature
/▌
/ \ <-- This is bob. copy and paste him and he will soon take over the world.
Bij solar outlet in Almere kun je nu panelen per stuk kopen zonder pallet kosten. Kreeg toevallig een mailtje van
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
Dat is heel mooi, maar daar kan ik geen panelen vinden in de door mij gewenste grootte....timpel_800 schreef op maandag 2 november 2026 @ 12:04:
Bij solar outlet in Almere kun je nu panelen per stuk kopen zonder pallet kosten. Kreeg toevallig een mailtje van
Zwerius Kriegsman
Let op:
Dit is een algemeen topic met als scope "opwekken met pv". Kijk voordat je een vraag stelt altijd in de topicstart, daar staat veel info in.
Eigen offertes / specifieke situaties horen in een eigen topic
Lees dan eerst even deze stappen door. Hier een berichtje maken en verwijzen naar je eigen topic is ok.
- Elektrapraat (kabeltjes, zekeringen, etc) kan hier: Topicreeks: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties
- Opscheppen over je productie? dat kan hier: Topicreeks: Het grote "jouw productie" topic
- Precies je opbrengst loggen? Dat kan op: Datalogging: PV systemen
- Loggen naar PVOutput? hier: PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
- En hoe zit het dan met de BTW? Nieuws: Zonnepanelen en de btw
- Welke energieleverancier is handig met zonnepanelen? Overstappen naar een nieuwe energieleverancier
- Overschot aan productie verkopen? Het grote terugleververgoeding topic
- pfff.. mn SolarEdge systeem werkt niet goed! Ook daar is nu een dedicated topic voor: Het grote SolarEdge topic
- Aanbieden van zonnepanelen en/of toebehoren? categorie: Zonnepanelen en toebehoren
We kunnen nog
salderen.
Dit is een algemeen topic met als scope "opwekken met pv". Kijk voordat je een vraag stelt altijd in de topicstart, daar staat veel info in.
Eigen offertes / specifieke situaties horen in een eigen topic
Lees dan eerst even deze stappen door. Hier een berichtje maken en verwijzen naar je eigen topic is ok.
- Elektrapraat (kabeltjes, zekeringen, etc) kan hier: Topicreeks: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties
- Opscheppen over je productie? dat kan hier: Topicreeks: Het grote "jouw productie" topic
- Precies je opbrengst loggen? Dat kan op: Datalogging: PV systemen
- Loggen naar PVOutput? hier: PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
- En hoe zit het dan met de BTW? Nieuws: Zonnepanelen en de btw
- Welke energieleverancier is handig met zonnepanelen? Overstappen naar een nieuwe energieleverancier
- Overschot aan productie verkopen? Het grote terugleververgoeding topic
- pfff.. mn SolarEdge systeem werkt niet goed! Ook daar is nu een dedicated topic voor: Het grote SolarEdge topic
- Aanbieden van zonnepanelen en/of toebehoren? categorie: Zonnepanelen en toebehoren
We kunnen nog
Dagen
Uren
Minuten
Seconden
salderen.
