Acties:
  • 0 Henk 'm!
DropjesLover schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 16:18:
[...]

:F van de installateur dus, 6 jaar later....

Hoe zit het eigenlijk als ik tussen de inverter en de meterkast thuisaccu's wil plaatsen?

[Afbeelding]


[...]

Linkje?
Ik kom voor ABB (dat is alles bij mij) niet anders tegen dan €150 - 165.
Ik scroll abb juist heel hard voorbij.
Maar vooruit, op bol punt com voor 136 euro. Succes ermee

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 17:51
DropjesLover schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 14:35:
Kleine vraag over de elektrische aansluiting in de meterkast.
Ik heb nu 6 jaar een 3-fase GoodWe GW5K-DT hangen aan 18 panelen in een noord-oost / zuid-west opstelling.
Hij is wat te groot, ik heb nog nooit meer dan 3,2kW aangetikt, maar goed.

Ik heb afgelopen 3 jaar enkele keren per jaar dat de 3-fase aardlek-automaat in de meterkast er uit ligt. Door de aardlek, deze is 0,03A / 30mA. Nu lees ik ook dikwijls dat deze 300mA mag zijn voor zonnepanelen?
Goed, zo'n automaat kost €150, maar een paar dagen geen zonnestroom is ook zonde en na 10+ keer de aardlek getript te hebben is ook slijtage.
Bij mijn SMA kan ik instellen dat ie achter een 30 mA aardlek zit. Kan dat bij deze GoodWe niet? Dat zou je de aanschaf van een nieuwe alamat besparen.
Vraag: kan ik zonder problemen, met in acht nemen van de huidige normen de aardlek-automaat vervangen voor een 300mA variant?
Dat lijkt me geen probleem.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • +4 Henk 'm!
DropjesLover schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 16:18:
[...]

:F van de installateur dus, 6 jaar later....

Hoe zit het eigenlijk als ik tussen de inverter en de meterkast thuisaccu's wil plaatsen?

[Afbeelding]


[...]

Linkje?
Ik kom voor ABB (dat is alles bij mij) niet anders tegen dan €150 - 165.
Heb je dit 2e plaatje zelf verzonnen?
Zoek even op "ik zoek een electricien" op google

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DropjesLover
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 18:41

DropjesLover

Dit dus ->

AUijtdehaag schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 18:54:
[...]

Heb je dit 2e plaatje zelf verzonnen?
Zoek even op "ik zoek een electricien" op google
Beiden leveren stroom terug. De zonnepanelen als er zon is, de accu's wanneer er zonnestroom tekort is.
Ik bedoel dus 3 accu's, elk op 1 fase.
Ik heb nergens anders elke fase zo makkelijk bij elkaar zitten
Zelfs bij volledige belasting van accu (800W) en panelen (5000W/3) blijft het ruim onder de 16A.

Plus dat de accu's en zonnepanelen met 1 werkschakelaar uit te zetten zijn.

BThGvNeOA
Bond Tegen het Gebruik van Nutteloze en Onbekende Afkortingen!
Gewoon uitschrijven wat je bedoelt is zo moeilijk niet... PR (persoonlijk record?), ICE/M/A (verbrandingsmotor?), kdv (kinderdagverblijf), DA (dierenarts?)etc...,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@DropjesLover Omvormer - Accu - Automaat , dat kan.

Maar:

Omvormer
|
| -- Accu
|
Automaat

mag niet, en beter is de eerste optie, als de accu dat kan, of gewoon apart op eigen kabels en automaten.

Maar het beste is:

Net
. |
Hoofdschakelaar
. |
. | -- Omvormer
. |
Accu
. |
Groepenkast voor de verbruikers in huis.

Dan kan je stroom in huis hebben, ook bij net uitval.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • 0 Henk 'm!
DropjesLover schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 19:58:
[...]

Beiden leveren stroom terug. De zonnepanelen als er zon is, de accu's wanneer er zonnestroom tekort is.
Ik bedoel dus 3 accu's, elk op 1 fase.
Ik heb nergens anders elke fase zo makkelijk bij elkaar zitten
Zelfs bij volledige belasting van accu (800W) en panelen (5000W/3) blijft het ruim onder de 16A.

Plus dat de accu's en zonnepanelen met 1 werkschakelaar uit te zetten zijn.
Waarom zou je je beperken tot 800 watt als op een aparte groep je 2500 watt kan terugleveren.

Er mogen gewoon geen aftakkingen zitten tussen beveiliging en omvormer
Voor als de nieuwe huishoudster er een halfbakken stofzuiger in plugt als je batterij in reparatie is

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DropjesLover
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 18:41

DropjesLover

Dit dus ->

AUijtdehaag schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 20:10:
[...]

Waarom zou je je beperken tot 800 watt als op een aparte groep je 2500 watt kan terugleveren.

Er mogen gewoon geen aftakkingen zitten tussen beveiliging en omvormer
Voor als de nieuwe huishoudster er een halfbakken stofzuiger in plugt als je batterij in reparatie is
Geen groepen meer over (al 12+kookgroep+3fase warmtepomp+3fase zonnepanelen), en al helemaal niet in de garage (waar de omvormer hangt). De accu er uit en stofzuiger inprikken trekt helemaal niks onderuit.

BThGvNeOA
Bond Tegen het Gebruik van Nutteloze en Onbekende Afkortingen!
Gewoon uitschrijven wat je bedoelt is zo moeilijk niet... PR (persoonlijk record?), ICE/M/A (verbrandingsmotor?), kdv (kinderdagverblijf), DA (dierenarts?)etc...,


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 17:31
DropjesLover schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 20:28:
[...]

Geen groepen meer over (al 12+kookgroep+3fase warmtepomp+3fase zonnepanelen), en al helemaal niet in de garage (waar de omvormer hangt). De accu er uit en stofzuiger inprikken trekt helemaal niks onderuit.
Onderverdeler maken, aangesloten op de inkomende kabel bij de omvormer, daarin groep voor de omvormer en groepen voor die accu's.

En ik ga nu een selectiviteits(illusie)-discussie om mijn oren krijgen...

[ Voor 13% gewijzigd door Ronald op 19-08-2025 20:38 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • +1 Henk 'm!
@DropjesLover
Kookgroep is een 3-fase aardlekautomaat of verdeeld over 2 fasen op een 3-fase aardlekschakelaar?
Anders niet toegestaan op 1 fase in een 3-fasekast. 32A op 25A hoofd

Voorbeeld:
Omvormer levert 1660 watt
Zekering gaat leveren 3600 watt (klapt niet)
Halfbakken stofzuiger neemt 5260 op
Dat gaat je 2.5 mm2 op lange duur niet leuk vinden

Ver gezocht maar het kan

Hoe ga je de nul verdelen van wcd’s naar omvormer? 3 blauwe draden onder 1 klem? Welke kabel?

Hoop niet dat het mis gaat voor je.
Verzekering betaalt niks uit

Edit: en mocht je het doorzetten:
300 mA is niet toegestaan op een wcd waar vanalles ingeplugd kan worden
Enkel op een directe verbinding op een omvormer zonder aftakkingen
Alles boven 30 mA is dodelijk

[ Voor 31% gewijzigd door AUijtdehaag op 19-08-2025 21:00 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

DropjesLover schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 14:35:
Kleine vraag over de elektrische aansluiting in de meterkast.
Ik heb nu 6 jaar een 3-fase GoodWe GW5K-DT hangen aan 18 panelen in een noord-oost / zuid-west opstelling.
Hij is wat te groot, ik heb nog nooit meer dan 3,2kW aangetikt, maar goed.

Ik heb afgelopen 3 jaar enkele keren per jaar dat de 3-fase aardlek-automaat in de meterkast er uit ligt. Door de aardlek, deze is 0,03A / 30mA. Nu lees ik ook dikwijls dat deze 300mA mag zijn voor zonnepanelen?
Goed, zo'n automaat kost €150, maar een paar dagen geen zonnestroom is ook zonde en na 10+ keer de aardlek getript te hebben is ook slijtage.

Vraag: kan ik zonder problemen, met in acht nemen van de huidige normen de aardlek-automaat vervangen voor een 300mA variant?

Google-resultaten geven geen eenduidig antwoord.
Hoewel 300 mA is voorgeschreven heb ik wel de ervaring dat 10 kWp kan op een 30 mA ALS. Jaren zonder problemen.

Zou eerst eens gaan meten of er niet iets met je zonnepanelen aan de hand is. Bij mij ontdekte ik dat de zonnepanelen lek waren (CSUN panelen) na het trippen van de aardlek. Er kwam vocht in de panelen. Toch een voordeel dat die 30 mA dat vroegtijdig detecteert ;) (eerder dan de omvormer).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LooneyTunes
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 11:37
Andrehj schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 18:30:
Bij mijn SMA kan ik instellen dat ie achter een 30 mA aardlek zit. Kan dat bij deze GoodWe niet? Dat zou je de aanschaf van een nieuwe alamat besparen.
Hier hangt mijn GoodWe (1 fase) achter 30mA en die is er nog nooit uitgeknald de afgelopen ~3 jaar. (en de Omnik de 11 jaar daarvoor ook niet)
Misschien dat er iets anders in de installatie aan de hand is?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 18:02
LooneyTunes schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 21:14:
[...]

Hier hangt mijn GoodWe (1 fase) achter 30mA en die is er nog nooit uitgeknald de afgelopen ~3 jaar. (en de Omnik de 11 jaar daarvoor ook niet)
Misschien dat er iets anders in de installatie aan de hand is?
Even in de handleiding kijken?

ALS het advies in de handleiding 300mA is EN je netjes een eigen groep met eigen aardlek(automaat) voor die omvormer hebt is het toch goed?
En bij 18panelen x ca2m2 per paneel heb je toch al snel meer dan 30mA?

[ Voor 6% gewijzigd door BarryH op 19-08-2025 22:43 ]

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DropjesLover
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 18:41

DropjesLover

Dit dus ->

AUijtdehaag schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 20:42:
@DropjesLover
Kookgroep is een 3-fase aardlekautomaat of verdeeld over 2 fasen op een 3-fase aardlekschakelaar?
Anders niet toegestaan op 1 fase in een 3-fasekast. 32A op 25A hoofd
Rustaaag, kookgroep 2 fase op 2 fases/aardlekken ja.
Voorbeeld:
Omvormer levert 1660 watt
Zekering gaat leveren 3600 watt (klapt niet)
Halfbakken stofzuiger neemt 5260 op
Dat gaat je 2.5 mm2 op lange duur niet leuk vinden

Ver gezocht maar het kan

Hoe ga je de nul verdelen van wcd’s naar omvormer? 3 blauwe draden onder 1 klem? Welke kabel?
Nul verdelen middels een Wago?
Hoop niet dat het mis gaat voor je.
Verzekering betaalt niks uit

Edit: en mocht je het doorzetten:
300 mA is niet toegestaan op een wcd waar vanalles ingeplugd kan worden
Enkel op een directe verbinding op een omvormer zonder aftakkingen
Alles boven 30 mA is dodelijk
300mA is niet toegestaan voor normale wandcontactdozen.
Kijk, dat is een antwoord waar ik wat mee kan :)

Ik heb wel 1 ander dubbel stopcontact in de garage, waar nu ook de garage-koelkast en auto (Granny) lader op zit. Maar dat is maar 1 fase. An sich kan dat wel, en dan de koelkast op de noodstroom externe poort aansluiten.
Dan daar eventueel dus een stacked thuisaccu op zetten.

Maar mooiste zou zijn een nieuwe (Victron) inverter met accu en laadpaal, op die 3-fase. Dat mag dan dus wel achter die 300mA begrijp ik.

BThGvNeOA
Bond Tegen het Gebruik van Nutteloze en Onbekende Afkortingen!
Gewoon uitschrijven wat je bedoelt is zo moeilijk niet... PR (persoonlijk record?), ICE/M/A (verbrandingsmotor?), kdv (kinderdagverblijf), DA (dierenarts?)etc...,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DropjesLover
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 18:41

DropjesLover

Dit dus ->

Dre schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 20:49:
[...]

Hoewel 300 mA is voorgeschreven heb ik wel de ervaring dat 10 kWp kan op een 30 mA ALS. Jaren zonder problemen.

Zou eerst eens gaan meten of er niet iets met je zonnepanelen aan de hand is. Bij mij ontdekte ik dat de zonnepanelen lek waren (CSUN panelen) na het trippen van de aardlek. Er kwam vocht in de panelen. Toch een voordeel dat die 30 mA dat vroegtijdig detecteert ;) (eerder dan de omvormer).
Dan moet ik het dak op en gaan meten. Niet zo'n zin in.
Gebeurt ook bij niet vochtig weer en zo'n 3x per jaar, verspreid door het jaar (geen vogelnestje). En die 300mA mag dus gewoon/is voorgeschreven.

BThGvNeOA
Bond Tegen het Gebruik van Nutteloze en Onbekende Afkortingen!
Gewoon uitschrijven wat je bedoelt is zo moeilijk niet... PR (persoonlijk record?), ICE/M/A (verbrandingsmotor?), kdv (kinderdagverblijf), DA (dierenarts?)etc...,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LooneyTunes
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 11:37
BarryH schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 22:42:
ALS het advies in de handleiding 300mA is EN je netjes een eigen groep met eigen aardlek(automaat) voor die omvormer hebt is het toch goed?
Inderdaad. Maar blijkbaar toch iets dat afwijkt waardoor er een verbinding met aarde is waardoor er stroom wegloopt.
En bij 18panelen x ca2m2 per paneel heb je toch al snel meer dan 30mA?
Als het goed is, is het zelfs 0 mA. Hoe groot of hoeveel panelen je ook hebt.
Als de aardlek aanspreekt is er dus ergens een stroompje dat "illegaal" naar aarde loopt (en dus de beveiliging laat werken).
Misschien een connector op het dak die (te) nat wordt? Een of andere kraaiachtige die ruzie heeft met een kabel?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 17:54
LooneyTunes schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 03:33:
[...]

Inderdaad. Maar blijkbaar toch iets dat afwijkt waardoor er een verbinding met aarde is waardoor er stroom wegloopt.

[...]

Als het goed is, is het zelfs 0 mA. Hoe groot of hoeveel panelen je ook hebt.
Als de aardlek aanspreekt is er dus ergens een stroompje dat "illegaal" naar aarde loopt (en dus de beveiliging laat werken).
Misschien een connector op het dak die (te) nat wordt? Een of andere kraaiachtige die ruzie heeft met een kabel?
Capacitieve koppeling met het frame/aarde zorgt ook voor lekstroom. Bij een trafoloze omvormer (dat zijn ze praktisch allemaal) staat de DC paneelspanning gesuperponeerd op de AC netspanning van 50 Hz, dus dat geeft een kleine lekstroom.
In theorie zou de lekstroom kleiner moeten worden als je de panelen iets verhoogt. De parasitaire "condensator" wordt dan kleiner. Maar goed, dit kan soms niet makkelijk en het effect is waarschijnlijk ook minimaal.

[ Voor 23% gewijzigd door Martin7182 op 20-08-2025 10:38 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

DropjesLover schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 22:54:
[...]

Dan moet ik het dak op en gaan meten. Niet zo'n zin in.
Gebeurt ook bij niet vochtig weer en zo'n 3x per jaar, verspreid door het jaar (geen vogelnestje). En die 300mA mag dus gewoon/is voorgeschreven.
Dat is wel een nadeel van microomvormers, je moet het dak op bij de een storing. Bij mijn stringomvormer kan ik het gewoon meten vanuit de zolder :) Maar een GoodWe GW5K-DT zou ik op een onderhoudsvriendelijke plek ophangen als ik jou was. Eventjes spanning meten van de string+ t.o.v. aarde en string- t.o.v. aarde en je weet al meer. Als je 2x 0 Volt DC meet is het wel goed geïsoleerd. Alle strings even loskoppelen van de omvormer en daarna meten.

[ Voor 4% gewijzigd door Dre op 20-08-2025 17:40 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wozmro
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 18:47
Normaal kan je de lekstroom wel ergens uitlezen via een parameter in de omvormer.

Bij mij zie ik nu bijvoorbeeld 5mA staan in home assistant. (SMA omvormer)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
Weet er iemand in Nederland 10mm2 solar kabel(dubbel geïsoleerd, 1000V) te vinden? Kom zelf niet verder dan 6mm2.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Schnarfle
  • Registratie: Oktober 2024
  • Nu online
jadjong schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 18:51:
Weet er iemand in Nederland 10mm2 solar kabel(dubbel geïsoleerd, 1000V) te vinden? Kom zelf niet verder dan 6mm2.
https://solarnrg.shop/sea...dv=solar+kabel+10&x=0&y=0
Alleen in grote hoeveelheden helaas.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DropjesLover
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 18:41

DropjesLover

Dit dus ->

Wozmro schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 17:44:
Normaal kan je de lekstroom wel ergens uitlezen via een parameter in de omvormer.

Bij mij zie ik nu bijvoorbeeld 5mA staan in home assistant. (SMA omvormer)
Ik heb geen tooltje voor de string stekkers los te halen, dus kan niet direct meten.

In de GoodWe sems app staat er voor GFCI --mA, bij wel 250 en 350V op de strings.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tY0O8934NnLM2UbdUXoWQayh3QI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/VB8YwZvPgnXcCMAIhpEGCKGu.png?f=fotoalbum_large
Lijkt me dat er incidenteel iets mis gaat dan.

BThGvNeOA
Bond Tegen het Gebruik van Nutteloze en Onbekende Afkortingen!
Gewoon uitschrijven wat je bedoelt is zo moeilijk niet... PR (persoonlijk record?), ICE/M/A (verbrandingsmotor?), kdv (kinderdagverblijf), DA (dierenarts?)etc...,


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
Thanx, zo ver ben ik niet van plan te gaan. :P

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 26-10 21:30
Zoals ik recent al een keer melde had één van mijn zes SMA2100TL omvormers (van 22 jaar oud) de geest gegeven. Met uitschakeling van de betreffende zekering en aardlek.
Je denkt natuurlijk het eerst aan ELCO's die kapot zijn, omdat dat een algemene storing schijnt te zijn na vele jaren gebruik, maar bij mij waren 3 van de 6 FET's geëxplodeerd!
Ter illustratie hierbij een paar foto's.
Van één van de FET's vond ik een stuk onderin de behuizing terug.

Ik vrees dat alleen vervangen van de FET's niet voldoende is om hem weer te repareren. Want immers, wat is de oorzaak van deze geëxplodeerde FET's?
Ik heb ondertussen via MP een andere omvormer gevonden die het ook prima doet.
Alleen de communicatie zoals ik die van alle 6 omvormers had (via een speciale Piggy Back) naar een Sunny Boy Control Light (en van daar naar de laptop) werkt niet meer.
Helaas helpt de helpdesk van SMA ook nog niet geweldig. De huidige medewerkers weten soms niet van het bestaan van oude componenten :)
Maar zien of ik dat nog weer werkend krijg. In elk geval zit er nu een display op de omvormer (de ouden hadden dat nog niet), zodat ik wel de opbrengst kan uitlezen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a3yQyjNd3CfHf_eJbnIhHyG1uEQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hNgdVebP2WArmTG8MEF154Q0.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W-6XZaYCiUelP9fArivZ_WarKSw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qleMJiat7x5lkZ0Ij3DiZU93.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3V-dzv_qIFYdJVsab-yxQpOZew8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rONdEcugBNn5nDvCMVjvWTRw.jpg?f=fotoalbum_large

Zwerius Kriegsman


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 17:54
Zwerius schreef op maandag 1 september 2025 @ 13:20:
Zoals ik recent al een keer melde had één van mijn zes SMA2100TL omvormers (van 22 jaar oud) de geest gegeven. Met uitschakeling van de betreffende zekering en aardlek.
Je denkt natuurlijk het eerst aan ELCO's die kapot zijn, omdat dat een algemene storing schijnt te zijn na vele jaren gebruik, maar bij mij waren 3 van de 6 FET's geëxplodeerd!
Ter illustratie hierbij een paar foto's.
Van één van de FET's vond ik een stuk onderin de behuizing terug.

Ik vrees dat alleen vervangen van de FET's niet voldoende is om hem weer te repareren. Want immers, wat is de oorzaak van deze geëxplodeerde FET's?
En zo kom je waarschijnlijk toch weer uit bij een kapotte elco die kortsluiting heeft gegeven.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 16:59
Zwerius schreef op maandag 1 september 2025 @ 13:20:
Zoals ik recent al een keer melde had één van mijn zes SMA2100TL omvormers (van 22 jaar oud) de geest gegeven. Met uitschakeling van de betreffende zekering en aardlek.
Je denkt natuurlijk het eerst aan ELCO's die kapot zijn, omdat dat een algemene storing schijnt te zijn na vele jaren gebruik, maar bij mij waren 3 van de 6 FET's geëxplodeerd!
Ter illustratie hierbij een paar foto's.
Van één van de FET's vond ik een stuk onderin de behuizing terug.

Ik vrees dat alleen vervangen van de FET's niet voldoende is om hem weer te repareren. Want immers, wat is de oorzaak van deze geëxplodeerde FET's?
Ik heb ondertussen via MP een andere omvormer gevonden die het ook prima doet.
Alleen de communicatie zoals ik die van alle 6 omvormers had (via een speciale Piggy Back) naar een Sunny Boy Control Light (en van daar naar de laptop) werkt niet meer.
Helaas helpt de helpdesk van SMA ook nog niet geweldig. De huidige medewerkers weten soms niet van het bestaan van oude componenten :)
Maar zien of ik dat nog weer werkend krijg. In elk geval zit er nu een display op de omvormer (de ouden hadden dat nog niet), zodat ik wel de opbrengst kan uitlezen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Toch knap dat die het 22jaar uitgehouden heeft.

Ik zou een tweedehandse omvormer scoren op 2dehands/MP. Er staat nogal wat te koop van mensen die een hybride nemen om een thuisbatterij te installeren.

Sony A7 iv en wat recycled glas


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 18:31
Zwerius schreef op maandag 1 september 2025 @ 13:20:
[...]
Alleen de communicatie zoals ik die van alle 6 omvormers had (via een speciale Piggy Back) naar een Sunny Boy Control Light (en van daar naar de laptop) werkt niet meer.
[...]
Ik las in een eerdere post van je dat het achter één gezamenlijke aardlek hangt. Je zou dan een DIN-rail kWh-meter ertussen kunnen zetten. Bijv. die van HomeWizard. Nog hun slimme meter P1-uitleesdongle erbij en je hebt verbruik + opwek in één gemakkelijke app in beeld en zelf geen omkijken naar.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 26-10 21:30
Tommie12 schreef op maandag 1 september 2025 @ 14:18:
[...]

Ik zou een tweedehandse omvormer scoren op 2dehands/MP. Er staat nogal wat te koop van mensen die een hybride nemen om een thuisbatterij te installeren.
Nog even een keer lezen? ;)

Zwerius Kriegsman


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • TCMR
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:53
Ronald schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 20:37:
[...]
En ik ga nu een selectiviteits(illusie)-discussie om mijn oren krijgen...
Nee joh, selectiviteit is verleden tijd! :+

Werd laatst weer eens bevestigd op een seminar van ABB over de "meterkast van de toekomst". Niet meer druk over maken, was het advies.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
TCMR schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 14:11:
[...] Nee joh, selectiviteit is verleden tijd! :+

Werd laatst weer eens bevestigd op een seminar van ABB over de "meterkast van de toekomst". Niet meer druk over maken, was het advies.
Heb je daar ook een link bij? Daar kunnen we net wat meer mee...

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TCMR
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:53
onetime schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 14:30:
[...]
Heb je daar ook een link bij? Daar kunnen we net wat meer mee...
Nee, helaas. Had ik moeten vragen. Zal nog eens in de documentatie kijken die we toegestuurd gekregen hebben.

Vraag: stel, ik wil in het laatste saldeerjaar m'n zelfverbruik minimaliseren en (dus) teruglevering maximaliseren, hoe pak ik dat aan zonder een SAP? Gewoon zoveel mogelijk 's nachts en op druilerige dagen de grote verbruikers aanzetten? En als dat niet handig uitkomt, en de zon staat volop te knallen? Ik zie geen andere optie, maar misschien zie ik iets over het hoofd?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
Een accu er tussen, maar dat is echt een paardenmiddel wat drie stuivers oplevert.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 26-10 08:47
TCMR schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 14:11:
[...]

Nee joh, selectiviteit is verleden tijd! :+

Werd laatst weer eens bevestigd op een seminar van ABB over de "meterkast van de toekomst". Niet meer druk over maken, was het advies.
Denk dat dat een beetje situatie afhankelijk is. Maar ik heb er ook wel eens opmerkingen over gehad aan de hand van wat posts hier. Heb 3x25A aansluiting met 3x een D25A automaat. Daarachter zit (op basis van de datasheet van mijn warmtepomp) een B25 automaat. Dat is niet heel selectief en mocht er iets mis zijn met de warmtepomp dan zullen waarschijnlijk beide automaten trippen, maar daarin zie ik ook weer geen probleem want de hoofdautomaten kan ik gewoon in en uitschakelen zonder zegels te verbreken. Vervelend, maar het grootste probleem zal het probleem met de warmtepomp zijn.

  • TCMR
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:53
jadjong schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 21:59:
Een accu er tussen, maar dat is echt een paardenmiddel wat drie stuivers oplevert.
Leg uit, want er zit nu een accu tussen, en die zorgt precies voor het omgekeerde. Die gaat (er) dus uit.

Ik zou alle zonne-opwek het net in willen drukken, maar ik denk dat dat alleen maar kan met een SAP. Dat gaat teveel gedoe opleveren voor zo'n korte periode (als ze 'm al zouden komen installeren vóór 1-1-2027...).

Dus zit er niets anders op dan zelfverbruik te minimaliseren. Ik zal via Nord Pool o.i.d. dan de uren moeten kiezen dat de stroom grote kans heeft groen te zijn opgewekt. Ik zou het een beetje lullig vinden als het uit gasgestookte centrales komt (al is die garantie er natuurlijk nooit)...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
TCMR schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 08:28:
[...]

Leg uit, want er zit nu een accu tussen, en die zorgt precies voor het omgekeerde. Die gaat (er) dus uit.
Er komt 4kW van het dak, dat gooi jij het net op. Vervolgens zet je de waterkoker aan die 2kW vreet. In een modus waarbij de accu gericht is op zelfconsumptie zal er nu 2kW naar het net gaan en 2kW naar de waterkoker, accu doet niets zolang PV meer is dan verbruik. Je kan ook instellen dat PV los gezien moet worden van de accu, dan zal deze met 2kW gaan ontladen als jij de waterkoker aan zet en op een later moment weer zichzelf opladen. Bijvoorbeeld als de stroom goedkoop is.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • TCMR
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:53
jadjong schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 10:03:
[...]
In een modus waarbij de accu gericht is op zelfconsumptie zal er nu 2kW naar het net gaan en 2kW naar de waterkoker, accu doet niets zolang PV meer is dan verbruik.
Ja, ik zie wat je bedoelt. Om dat verbruik te 'zien' moet ik dan de PV-opwek en wat de P1 meter aan teruglevering ziet vergelijken. Dat verschil moet de accu dan even bij gaan leveren, in wezen de 'deuken' in je opwekgrafiek die je nu bij zelfverbruik ziet opvangen. Dat is geen slecht idee, thanks. En dan 's nachts de accu opladen. Goedkoop laden interesseert me niet: dit is een vast contract.

Ik ga het eens proberen, kijken wat het doet.

  • vectormatic
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 26-10 20:48

vectormatic

Warlock of the doorlock

Hi all, even een korte checkvraag

Ik heb 12x245w op het dak (10 jaar oude panelen, elke 60 cellen), en mijn omvormer is dood. De oude had een max spanning van 900v. Nu wil ik daar een Solis mini S6 3KW voor in de plaats hangen, die heeft een nominale spanning van 300v, en een max van 600v.

Als ik het goed begrijp doet elke pv cel 0.7v open klemspanning, en zakt tot ~0.5v onder belasting. Dan kom ik dus uit op 42v openklem per paneel, en dus een max spanning van 504v over mijn string, of 30v per paneel onder load, en 360 voor de hele string. Met de multimeter heb ik wel eens open klemspanning van ~400v gezien op de string, en volgens mij nooit boven de 500

Klopt het dat die solis mini s6 hier goed mee om kan gaan? Ik kan niet duidelijk vinden wat die nominale spanning inhoudt, maar als ie max 600v kan hebben verwacht ik dat ie met ~360v ingang gewoon netjes zn werk doet, zij het misschien een tikje minder efficient dan als ik netjes op die 300v zou zitten.

Master of the allen wrench Riding a mighty lawnmower for revenge In the realm of the screws he's the king And Lord of the Towel Rings


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 18:02
vectormatic schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 22:31:
Hi all, even een korte checkvraag

Ik heb 12x245w op het dak (10 jaar oude panelen, elke 60 cellen), en mijn omvormer is dood. De oude had een max spanning van 900v. Nu wil ik daar een Solis mini S6 3KW voor in de plaats hangen, die heeft een nominale spanning van 300v, en een max van 600v.

Als ik het goed begrijp doet elke pv cel 0.7v open klemspanning, en zakt tot ~0.5v onder belasting. Dan kom ik dus uit op 42v openklem per paneel, en dus een max spanning van 504v over mijn string, of 30v per paneel onder load, en 360 voor de hele string. Met de multimeter heb ik wel eens open klemspanning van ~400v gezien op de string, en volgens mij nooit boven de 500

Klopt het dat die solis mini s6 hier goed mee om kan gaan? Ik kan niet duidelijk vinden wat die nominale spanning inhoudt, maar als ie max 600v kan hebben verwacht ik dat ie met ~360v ingang gewoon netjes zn werk doet, zij het misschien een tikje minder efficient dan als ik netjes op die 300v zou zitten.
Weet je merk en type van de panelen? dan kan je het gewoon opzoeken in de datasheet

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • vectormatic
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 26-10 20:48

vectormatic

Warlock of the doorlock

BarryH schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 23:14:
[...]

Weet je merk en type van de panelen? dan kan je het gewoon opzoeken in de datasheet
Nee niet direct, de boel lag al op het dak bij koop van het huis, dus daarvoor zou ik er een los moeten halen. Niet onmogelijk, maar ook niet even tussendoor gedaan

Master of the allen wrench Riding a mighty lawnmower for revenge In the realm of the screws he's the king And Lord of the Towel Rings


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 18:02
ok.
nominaal = voltage waarbij de omvormer het beste functioneert.
Maar 400V gaat wel goed als de max dc600v is.
Hoe erg is het als de omvormer kapot gaat?

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 17:31
@vectormatic heb je een knappe multimeter, dus geen Chinese prul (voor dit echt wel van belang) die geschikt is voor 700+V gelijkspanning? Dan kun je overdag gewoon de open klem spanning meten.

Ook al is de omvormer kapot… wel even van de netstroom voor je de kabels los haalt… en niet per ongeluk kortsluiten… dat is erg spectaculair.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vectormatic
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 26-10 20:48

vectormatic

Warlock of the doorlock

BarryH schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 23:37:
ok.
nominaal = voltage waarbij de omvormer het beste functioneert.
Maar 400V gaat wel goed als de max dc600v is.
Hoe erg is het als de omvormer kapot gaat?
Dank, dat wou ik effe weten. En hoe erg het is als de omvormer stul gaat... Tja geen ramp, maar ik heb die panelen om op de energierekening te besparen, niet om geld weg te gooien aan elke keer een nieuwe omvormer.
Ronald schreef op zondag 14 september 2025 @ 07:28:
@vectormatic heb je een knappe multimeter, dus geen Chinese prul (voor dit echt wel van belang) die geschikt is voor 700+V gelijkspanning? Dan kun je overdag gewoon de open klem spanning meten.

Ook al is de omvormer kapot… wel even van de netstroom voor je de kabels los haalt… en niet per ongeluk kortsluiten… dat is erg spectaculair.
De MM gaat tot 600v dc, dus overdag de open klem meten durf ik wel aan. Het ging me ook om hoe ik die nominale spanning moet zien

En dank voor het veiligheidsadvies, over t algemeen weet ik wel hoe ik veilig werk met elektra, maar beter een keer te vaak gezegd dan te weinig

Master of the allen wrench Riding a mighty lawnmower for revenge In the realm of the screws he's the king And Lord of the Towel Rings


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Atomius
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 16:24
Is het raadzaam om je zonnepanelen uit te zetten bij geplande onderbreking stroomnet vanwege werkzaamheden? Of is dit niet nodig? Als er plotseling stroomuitval is kan je dit immers ook niet doen.. Op internet lees ik dat je het zowel wel als niet kan doen 😀

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • clodders
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 14:48
Atomius schreef op maandag 15 september 2025 @ 08:52:
Is het raadzaam om je zonnepanelen uit te zetten bij geplande onderbreking stroomnet vanwege werkzaamheden? Of is dit niet nodig? Als er plotseling stroomuitval is kan je dit immers ook niet doen.. Op internet lees ik dat je het zowel wel als niet kan doen 😀
Zodra de netspanning wegvalt (bij onderhoud of bij een storing), schakelt de omvormer automatisch uit.
Dit is wettelijk verplicht (anti-islanding beveiliging) zodat er geen stroom op het net komt terwijl monteurs eraan werken.

Nibe-F2040-8 + VVM 320 + RMU40, 23 sunpower, SolarEdge Home Hub 3-fase 8kW met Home Back-up interface, 23 kWh SolarEdge batterij, vrijstaand woonhuis bj.1986, verbruik 6.000 kWh, gasloos vanaf 2018.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 17:54
Als je weet wanneer de spanning eraf gaat, dan is het beter om de omvormer softwarematig uit te schakelen. Dan krijgt hij geen 'klap' van de harde uitschakeling (die 100 keer ook goed gaat, maar eens er de brui aan geeft).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Atomius
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 16:24
Merci. Weet niet hoe dat softwarematig moet dus heb de omvormers maar uitgezet. Na de werkzaamheden weer aangezet en alles werkt weer.

Edit: wel voelt het als een vrij overbodige actie. Ik bedoel, als er een verhoogd risico zou zijn op dat zonnepanelensystemen door het wegvallen van de netspanning beschadigd zouden raken als mensen zelf de omvormers niet eerst uit zouden zetten, dan zou dat natuurlijk in de brief van de aangekondigde werkzaamheden staan. En er zijn zoveel mensen met zonnepanelen, ik denk echt niet dat veel mensen zelf dan handmatig omvormers uit en aan gaan zetten bij werkzaamheden.

[ Voor 63% gewijzigd door Atomius op 16-09-2025 09:11 ]


Acties:
  • +8 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 18:31
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CikVp8cDNvmBKUldrFNv_WExzzk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/jf9E4fWJc45dowKVCxkiRks1.png?f=user_large
"Why not both?"

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 17:51
Er zijn niet veel gemeentes die zonnepanelen aan een gevel op deze manier toestaan, zie ook het topic Zonnepanelen op zuidmuur met schaduw
Doet jouw gemeente niet moeilijk?

Overigens zal deze opstelling bij verwarmen (buitenunits blazen koele lucht) prima functioneren. Maar bij koelen blaast een buitenunit warme lucht. Die stijgt op en wordt door het schuine paneel naar achteren geleid → risico op kortsluiting van de lucht en dus een lager rendement. Maar dat is wellicht voor een ander topic.

[ Voor 24% gewijzigd door Andrehj op 17-09-2025 16:19 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 17:54
Atomius schreef op maandag 15 september 2025 @ 14:17:
Merci. Weet niet hoe dat softwarematig moet dus heb de omvormers maar uitgezet. Na de werkzaamheden weer aangezet en alles werkt weer.

Edit: wel voelt het als een vrij overbodige actie. Ik bedoel, als er een verhoogd risico zou zijn op dat zonnepanelensystemen door het wegvallen van de netspanning beschadigd zouden raken als mensen zelf de omvormers niet eerst uit zouden zetten, dan zou dat natuurlijk in de brief van de aangekondigde werkzaamheden staan. En er zijn zoveel mensen met zonnepanelen, ik denk echt niet dat veel mensen zelf dan handmatig omvormers uit en aan gaan zetten bij werkzaamheden.
In zekere zin is het ook overbodig. Vergelijk het met een noodstop maken met de auto. Daar kan de auto prima tegen, maar na 100 keer gaat er waarschijnlijk toch iets stuk.

  • !null
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 13-10 08:22
Vraagje, weet iemand hoe ik kan checken hoe oud Solis Inverters zijn? Ze hebben geen serial number check online, en wat ik voor losse info over serial numbers vind is nieuwer.
Dit gaat sowieso om een ouder model, de Solis-6K (zonder die S naamgeving) dus ik vermoed dat hij flink oud is. Ik vond een document uit 2010 maar ook 2014, en het enige zinnige jaartal in het serie nummer zou 16 zijn. Maar geen idee of dat uberhaupt een jaartal is.

Gaat om dit type met 12 cijferig serienummer:
Afbeeldingslocatie: https://www.bgsystem.pl/wp-content/uploads/2020/07/inwerter_fotowoltaiczny_hewalex_solis_6k_01-400x400-1.jpg

Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tomski
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 15-10 07:31
Vraag voor Belgen specifiek: Heeft iemand hier ervaring met meer dan 10kW aan omvormers en de bijhorende btw regeling?

Ik zit met 8,6kW aan omvormers en zou er nog ééntje van 5 willen aan toevoegen, waardoor ik boven de 10kW uitkom en dus mijn opbrengst moet aangeven in de btw regeling. Of is het sop de kolen niet waard?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Schinnen-groen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 19-09 13:51

Schinnen-groen

Groen is een kleur

Martin7182 schreef op woensdag 17 september 2025 @ 16:59:
[...]

In zekere zin is het ook overbodig. Vergelijk het met een noodstop maken met de auto. Daar kan de auto prima tegen, maar na 100 keer gaat er waarschijnlijk toch iets stuk.
Theoretisch en elektronisch ga ik hierin mee, maar als je 100x een stroomonderbreking hebt, zou ik gaan emigreren.

Dan de andere situatie: een dubbelpolige schakelaar (denk aan brandweer, die willen dat graag) tussel omvormer en meterkast. Een net onderbreking door het leverbedrijf is gewoon hetzelfde.

Dan de derde mogelijkheid: uitschakelen op de omvormer. Bij mijn Sunnyboy moet ik een soort stekker onder aan de omvormer eruit trekken. Zelfde gedoe: de elektronica regelt op dit signaal de zaak.

3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 17:54
Schinnen-groen schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 12:50:
[...]


Theoretisch en elektronisch ga ik hierin mee, maar als je 100x een stroomonderbreking hebt, zou ik gaan emigreren.

Dan de andere situatie: een dubbelpolige schakelaar (denk aan brandweer, die willen dat graag) tussel omvormer en meterkast. Een net onderbreking door het leverbedrijf is gewoon hetzelfde.

Dan de derde mogelijkheid: uitschakelen op de omvormer. Bij mijn Sunnyboy moet ik een soort stekker onder aan de omvormer eruit trekken. Zelfde gedoe: de elektronica regelt op dit signaal de zaak.
Het is geen harde grens. Laat ik het anders formuleren: met elke stroomonderbreking daalt de verwachte resterende levensduur een beetje. Je omvormer gaat dus naar verwachting langer mee als je hem zoveel mogelijk 'zacht' uitzet i.p.v. 'hard'.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@Tomski Kunnen die extra panelen er niet bij op de bestaande omvormer? (PV): Omvormer

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • Tomski
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 15-10 07:31
onetime schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 23:45:
@Tomski Kunnen die extra panelen er niet bij op de bestaande omvormer? (PV): Omvormer
Helaas niet. Alle strings zitten vol. En de extra panelen zouden op een bijgebouw komen.

  • Wozmro
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 18:47
Kijk hier eens:
https://www.zonstraal.be/forum/viewtopic.php?t=26199

Als ik het goed heb dan moet je een zelfstandig activiteit starten met bijhorend btw-nr en nodige aangiftes.

Als je al een btw-nr hebt dan kan je het ook daarin aangeven.

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@Tomski En als je een omvormer neemt waarmee je onder de 10kW blijft, zie de TS zoals in mijn vorige post gelinkt. en dan met oost-west 6kW panelen op een 2kW omvormer...

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pixelmagic
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 17:24

Pixelmagic

Ubergeek

Ik wil op de camping wat solar neer gaan leggen, heb maar 10A zekering dus kan niet te veel worden en er is geen enkele plek waar ik de hele dag zon heb. Ik zit te denken om op een paar plekken een enkel paneel neer te leggen met elk een micro inverter. Mijn gevoel zegt een paneel met zo hoog mogelijk vermogen zodat deze ook nog wat produceert als er geen direct zonlicht op staat.

Iemand die hier wat meer ervaring mee heeft of wat advies kan geven?

PVoutput van mijn 4950Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@Pixelmagic Je lijkt langs de goede lijnen te denken. Maak voor een goed antwoord op je vragen een eigen topic en meld dat hier. Met natuurlijk veel meer informatie van jouw kant zodat we iets hebben om onze mening op te baseren. Bedenk je ook dat er op een omvormer meer Wp kan dan het vermogen van de omvormer.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pixelmagic
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 17:24

Pixelmagic

Ubergeek

onetime schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 17:29:
@Pixelmagic Je lijkt langs de goede lijnen te denken. Maak voor een goed antwoord op je vragen een eigen topic en meld dat hier. Met natuurlijk veel meer informatie van jouw kant zodat we iets hebben om onze mening op te baseren. Bedenk je ook dat er op een omvormer meer Wp kan dan het vermogen van de omvormer.
Ok, gedaan en is hier te vinden: Solar voor op de camping

PVoutput van mijn 4950Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 18:17

de Peer

under peer review

Vraagje. Ik ben mijn toekomstige project aan het uitdenken.

Ik wil het liefst 1 omvormer gebruiken voor:
-Zuiddak waar circa 42 zonnepanelen oppassen
-Noorddak waar circa 30 zonnepanelen oppassen.

Ik zat te denken aan een SMA tripower X 20 kW omvormer. Deze heeft 3 MPP ingangen met eventueel 2 strings per mpp.

Ik kom nu uiteraard niet helemaal lekker uit als ik mijn dak wil volleggen.
Voor het zuiddak kan ik 2 van de 3 MPP's gebruiken. 21 panelen per mpp. Dat is prima.

Dan houd ik 1 Mpp over voor 30 zonnepanelen op Noord. Dat is lastig. 2 mogelijkheden:
-Alles in 1 string, maar met de gangbare panelen ga je dan over de max DC spanning heen, dus niet echt een optie.
-polystrings gebruiken, dus 2 strings van 15 panelen. Maar SMA heeft max 24A per MPP en de gangbare panelen zitten vaak boven de 13 a 14 A. Dus als je die parallel zet overschrijd je de 24A.

Nu mijn vraag: is het echt een probleem om op mijn noorddak panelen (14A) parallel te zetten terwijl de SMA maar 24A per MPP ondersteunt of gaat dit in de praktijk (Zeker omdat het noord is) helemaal geen nadelen opleveren?
Sunnydesign geeft gewoon een groen vinkje, waarschijnlijk omdat het 'niet gevaarlijk' is en de omvormer gewoon de spanning aanpast om aan de max van 24A te voldoen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@de Peer Wat is de hellingshoek op noord? En wat is daarmee de maximale cos van de zon instraling?
Die cos vermenigvuldigd met de Isc van je paneel, wat blijft daar dan van over?

edit: andere oplossing, die ik eigenijk niemand aanraad maar voor mezelf wel zou aandurven; een bleeder load die boven een bepaalde spanning stroom gaat afnemen om onder de ingestelde grens te blijven. Dat kan werken als de Voc niet al te veel boven de Vmax van de omvormer uitkomt, en de Vmp er wel ruim onder ligt.

[ Voor 46% gewijzigd door onetime op 11-10-2025 21:07 ]

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 18:17

de Peer

under peer review

onetime schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 21:00:
@de Peer Wat is de hellingshoek op noord? En wat is daarmee de maximale cos van de zon instraling?
Die cos vermenigvuldigd met de Isc van je paneel, wat blijft daar dan van over?
Ongeveer 35-45 graden (ik woon er nog niet, weet de details niet).
Maar ik vraag me dus vooral af of een overschrijding van die 24A een probleem is of alleen een beetje efficiëntie verlies. Dat laatste zou namelijk geen probleem zijn aangezien het op noord vrijwel niet voor gaat komen dat ik over de 24A ga

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@de Peer Hoe vaak staat de zon recht boven je noord panelen? Cos 45 ~ 0,7 : 0,7 x 30 = 21A ...

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 18:17

de Peer

under peer review

Zeg je daarmee dat het dus geen probleem zou moeten zijn?

Ik was verbaasd dat Sunnydesign gewoon een groen vinkje geeft (ook als ik bij Zuid polystrings toepas) Dus SMA Gaat er blijkbaar vanuit dat de omvormer er op zal anticiperen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
Zie de TS:omvormer, het stukje van SMA zelf; hun omvormers kunnen 2x hun vermogen aan panelen aan. Begrijp je de berekening met de cosinus van de instralingshoek om de reductie van de maximale stroom te bepalen?

edit: de situatie is mij niet helemaal 100% duidelijk, maar ik verwacht geen problemen.

[ Voor 31% gewijzigd door onetime op 11-10-2025 21:26 ]

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • _Arthur
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 16:26

_Arthur

blub

de Peer schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 20:52:
Sunnydesign geeft gewoon een groen vinkje
Prima dan toch? Hier gaat er een STP 12-50 komen, maar heb dan ook 3 orentaties en wil 1 omvormer en heb goede ervaringen met SMA. Let wel: ze zijn enorm groot die dingen 8)

[ Voor 7% gewijzigd door _Arthur op 11-10-2025 21:31 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 18:17

de Peer

under peer review

Thanks. Ja begrijp ik. Dat overdimensioneren gaat meer over het aantal panelen per omvormer. Hier vraag ik specifiek naar overschrijding van het Max MPP vermogen (door gebruik polystring).

Ik denk zelf ook dat het op Noord geen enkel probleem zal zijn. Op zuid zou ik het niet doen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 18:17

de Peer

under peer review

Dat weet ik niet. Chat-GPT gaf aan dat ik sunnydesign niet blind moet vertrouwen omdat het niet goed rekening houdt met de gevolgen van strings parallel plaatsen.

Maarja, wellicht moet ik chatgpt niet vertrouwen...

Vandaar dat ik me afvraag of overschrijding van Max MPP vermogen (kortdurend of Langdurig) schadelijk is, of alleen (beperkt) van invloed op de efficiëntie.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@de Peer Zolang je binnen de Vmax en Isc (gecorrigeerd voor de instralinshoek) blijft, zou een omvormer geen probleem moeten hebben aan de DC kant, en dus de AC kant ook in de hand hebben.

edit: zie mijn opmerking betreffende de tekst van SMA in TS, in het groen.

[ Voor 17% gewijzigd door onetime op 11-10-2025 21:38 ]

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • +1 Henk 'm!
de Peer schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 21:32:
Thanks. Ja begrijp ik. Dat overdimensioneren gaat meer over het aantal panelen per omvormer. Hier vraag ik specifiek naar overschrijding van het Max MPP vermogen (door gebruik polystring).

Ik denk zelf ook dat het op Noord geen enkel probleem zal zijn. Op zuid zou ik het niet doen.
Mijn omvormers toppen gewoon af op hun max ampère ,panelen krijgen er gewoon niet meer doorheen. En dat doen ze al jaren.
Het is misschien niet aan te raden, maarja als je net aansluiting te klein is gebeurt dat vanzelf

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 17:51
de Peer schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 20:52:
Ik zat te denken aan een SMA tripower X 20 kW omvormer. Deze heeft 3 MPP ingangen met eventueel 2 strings per mpp.

Ik kom nu uiteraard niet helemaal lekker uit als ik mijn dak wil volleggen.
Je vermeldt niet wat voor panelen je gebruikt, maar kom je met 21 panelen in serie niet te hoog uit qua openstringspanning?
Dan houd ik 1 Mpp over voor 30 zonnepanelen op Noord. Dat is lastig. 2 mogelijkheden:
-Alles in 1 string, maar met de gangbare panelen ga je dan over de max DC spanning heen, dus niet echt een optie.
-polystrings gebruiken, dus 2 strings van 15 panelen. Maar SMA heeft max 24A per MPP en de gangbare panelen zitten vaak boven de 13 a 14 A. Dus als je die parallel zet overschrijd je de 24A.

Nu mijn vraag: is het echt een probleem om op mijn noorddak panelen (14A) parallel te zetten terwijl de SMA maar 24A per MPP ondersteunt of gaat dit in de praktijk (Zeker omdat het noord is) helemaal geen nadelen opleveren?
Sunnydesign geeft gewoon een groen vinkje, waarschijnlijk omdat het 'niet gevaarlijk' is en de omvormer gewoon de spanning aanpast om aan de max van 24A te voldoen.
Als het van Sunny Design mag, zou ik dat gewoon zo doen.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!
@de Peer
Wat ik me dan afvraag, heb je een 3x 35A aansluiting? De omvormer doet 3x 29 A

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 18:17

de Peer

under peer review

Andrehj schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 09:18:
[...]

Je vermeldt niet wat voor panelen je gebruikt, maar kom je met 21 panelen in serie niet te hoog uit qua openstringspanning?
Weet nog niet welke panelen, hangt er vanaf wat er in de aanbieding is over een paar maanden, maar ik heb het op de radar. Ben ik me van bewust.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 18:17

de Peer

under peer review

AUijtdehaag schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 09:23:
@de Peer
Wat ik me dan afvraag, heb je een 3x 35A aansluiting? De omvormer doet 3x 29 A
Nee ik Blijf bewust op 3x25A. De omvormer laat ik aftoppen op 3x25 of 3x 26A

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • duvekot
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 18:10
de Peer schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 09:46:
[...]
Nee ik Blijf bewust op 3x25A. De omvormer laat ik aftoppen op 3x25 of 3x 26A
En hoe wil je dat doen? Als ik zo de handleiding lees is er geen optie om de maximale A op de uitgaande AC aansluiting te beperken ...

En de specs zeggen dat bij 230V er 29A uit kan komen ..

Een stapje kleiner zit wel altijd binnen de 3x25A
Zie de specs

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 17:51
duvekot schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 10:07:
En hoe wil je dat doen? Als ik zo de handleiding lees is er geen optie om de maximale A op de uitgaande AC aansluiting te beperken ...
Ook niet met een Sunny Home Manager? Op deze investering kan die er ook nog wel bij. Je wilt namelijk niet de uitgang van de omvormer beperken, maar de stroom door je hoofdaansluiting. En daarmee dus de uitgangsstroom van de omvormer dynamisch beperken.
Maar de gedetailleerde bespreking van de specs van de SMA-producten is misschien meer iets voor Het grote SMA topic.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 18:17

de Peer

under peer review

Dat kan toch met vrijwel elke omvormer? deze SMA kan het op meerdere manieren volgens mij.
En hier kan het volgens mij via dynamic power control, en via modbus.

Zie pagina 24 bijvoorbeeld.

[ Voor 15% gewijzigd door de Peer op 12-10-2025 10:41 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
reneeke1970 schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 09:17:
[...]

Mijn omvormers toppen gewoon af op hun max ampère ,panelen krijgen er gewoon niet meer doorheen. En dat doen ze al jaren.
Het is misschien niet aan te raden, maarja als je net aansluiting te klein is gebeurt dat vanzelf
Panelen leveren niet ongevraagd stroom, de omvormer neemt stroom af van de panelen. Kan de omvormer niet meer verwerken dan X ampère dan is dat het maximum voor alle strings samen. Je kan prima vier strings van 14A parallel zetten op een omvormer die maximaal 2A kan verwerken, daar gaat in dagelijks gebruik niets mis. Het gaat pas mis bij een interne fout in de omvormer (kortsluiting) waardoor de omvormer meer dan de 2A gaat verwerken dan dat het ding voor ontworpen is. Omdat panelen stroom blijven leveren zolang er vraag is en de zon schijnt moet een apparaat geschikt zijn om bij interne kortsluiting niet intern uit te fikken. Je kan in de ochtend kortsluiting hebben en pas in de avond het gepiep horen als je thuis komt.
In de AC-wereld gebruik je een 16A zekering omdat de infrastructuur in huis dat maximaal kan verwerken, terwijl de bron (het elektriciteitsnet) in staat is om honderden ampères bij je thuis te leveren. Je zou ook een extra zekering toe kunnen passen bij meerdere strings parallel waarbij de bron in staat is om meer stroom te leveren dan dat de verbruiker veilig aan kan. Alleen is dat in het geval van twee strings die samen een hele ampère teveel kunnen leveren niet praktisch. Je hebt een MPPT die 24A aan kan en een set panelen dat 26A kan leveren, de eerste de beste waarde zekering is 25A en die gaat pas uit als je aan half uur 30A of meer er doorheen duwt. Iets wat in de praktijk onmogelijk is omdat de bron afhaakt bij 26A.
26A is meer dan 24A die de omvormer kan verwerken, maar in de praktijk is er geen manier om de omvormer tegen dit kleine verschil te beschermen in geval van een interne fout.
Een stapje lager met een 20A zekering zou kunnen, afhankelijk van de string-spanning en het geplande terugschroeven van de omvormer naar maximaal 17kW is dat misschien net voldoende. Of je gokt er op dat die 2A extra geen probleem is bij een kwaliteitsmerk als SMA. :P

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • duvekot
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 18:10
de Peer schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 10:40:
[...]

Dat kan toch met vrijwel elke omvormer?
Die van mij iig niet ... Maar die zijn ondertussen ook 12 jaar oud >:)
deze SMA kan het op meerdere manieren volgens mij.
En hier kan het volgens mij via dynamic power control, en via modbus.

Zie pagina 24 bijvoorbeeld.
Dat ene kleine zinnetje was me ontgaan .. maar heb je thuis dan zoveel verbruikers dat je al dat soort extra oplossingen nodig hebt om binnen de max van je aansluiting te blijven voor export? Wat wil je bereiken met zo'n grote installatie?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GudZ
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 14:15
hoort in Vraag&Aanbod :)

[ Voor 99% gewijzigd door Proton_ op 12-10-2025 13:39 ]

PV Output 1.350Wp ZWW 10°


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • _Arthur
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 16:26

_Arthur

blub

duvekot schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 11:01:
Wat wil je bereiken met zo'n grote installatie?
Zoveel mogelijk opwek in de wintermaanden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 18:17

de Peer

under peer review

_Arthur schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 11:45:
[...]

Zoveel mogelijk opwek in de wintermaanden.
Precies. Het zijn nog altijd te weinig panelen. En aangezien het weinig kost als je alles zelf legt is het aantrekkelijk om gewoon het dak vol te leggen. Ik streef naar 30-35 kWp

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 18:17

de Peer

under peer review

duvekot schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 11:01:
[...]

maar heb je thuis dan zoveel verbruikers dat je al dat soort extra oplossingen nodig hebt om binnen de max van je aansluiting te blijven voor export?
Wat bedoel je hiermee?
Ik heb geen extra oplossingen nodig.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 17:51
de Peer schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 11:49:
Precies. Het zijn nog altijd te weinig panelen. En aangezien het weinig kost als je alles zelf legt is het aantrekkelijk om gewoon het dak vol te leggen. Ik streef naar 30-35 kWp
Dat kan ik begrijpen. Maar ik heb net nog even over je situatie nagedacht en zou het nu, anno 2025, toch anders doen:
In ieder geval zoveel mogelijk panelen, maar niet zo'n grote omvormer. Op tijden dat die panelen vol opbrengen is de stroom toch nauwelijks wat waard.
Bovendien zou ik graag een noodstroomvoorziening willen hebben.
In jouw situatie zou ik nu dus:
  1. De grootste SMA hybrid omvormer (10 kW?) kopen en daar zoveel mogelijk panelen aan hangen. Kan meer dan een factor 2 als je noord en zuid slim combineert. Hier kan ik ook 22 kWp aan panelen kwijt op een 8 kW omvormer.
  2. Er een ca 20 kWh accu aan hangen.
  3. Die hybrid omvormer + meterkast zodanig bedraden dat ie voor noodstroom het grootste deel van de woning van stroom kan voorzien. In mijn geval zou dat alles behalve EV-laden en WP legionella-element zijn. EV kun je in geval van stroomuitval wel een keertje met een granny charger laden.
  4. Voor de panelen die niet op de hybrid omvormer kunnen een extra SMA omvormer aanschaffen.
  5. Teruglevering slim sturen met bijvoorbeeld de Sunny Home Manager (schijnt tegenwoordig met dynamische tarieven om te kunnen gaan).

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • duvekot
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 18:10
de Peer schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 11:51:
[...]

Wat bedoel je hiermee?
Ik heb geen extra oplossingen nodig.
als je je omvormer wil terug regelen op basis van de maximaal toegestane export (25A per fase) dan moet je wel iets hebben dat de huidige export meet (je P1 meter waarschijnlijk) en die details dan koppelt aan "iets" wat je omvormer verteld dat hij iets minder moet omvormen per fase .. maar dat je dus wel je interne verbruikers van voldoende stroom kan voorzien. Dus opwekking - interne verbruikers = export (als opwekking > interne verbruikers) .. en dan mag opwekking - interne verbruikers nooit meer worden dan 25 A per fase.

of zie ik het te uitgebreid?
_Arthur schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 11:45:
[...]

Zoveel mogelijk opwek in de wintermaanden.
dat doe je alleen als je "geld te veel" hebt ... want een installatie ontwerpen voor wintergebruik is meestal economisch niet te verantwoorden .. zelfs ls alles zelf legt en aansluit.
misschien is dan wel helemaal "off-grid" gaan nog wel goedkoper .. met een dikke batterij en windmolen of zo >:)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 18:17

de Peer

under peer review

duvekot schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:23:
[...]

als je je omvormer wil terug regelen op basis van de maximaal toegestane export (25A per fase) dan moet je wel iets hebben dat de huidige export meet (je P1 meter waarschijnlijk) en die details dan koppelt aan "iets" wat je omvormer verteld dat hij iets minder moet omvormen per fase .. maar dat je dus wel je interne verbruikers van voldoende stroom kan voorzien. Dus opwekking - interne verbruikers = export (als opwekking > interne verbruikers) .. en dan mag opwekking - interne verbruikers nooit meer worden dan 25 A per fase.

of zie ik het te uitgebreid?
ik houd het simpel in eerste instantie. dus niet dynamisch begrenzen, maar gewoon 'hard' begrenzen op 17-18 kW. Aangezien ik maar 1 omvormer heb (en nog geen thuisaccu) gaat dat dus altijd goed: je kan niet meer exporteren dan je produceert met de omvormer. geen P1 meter bij nodig.

[ Voor 4% gewijzigd door de Peer op 12-10-2025 12:47 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 17:51
duvekot schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:23:
als je je omvormer wil terug regelen op basis van de maximaal toegestane export (25A per fase) dan moet je wel iets hebben dat de huidige export meet (je P1 meter waarschijnlijk) en die details dan koppelt aan "iets" wat je omvormer verteld dat hij iets minder moet omvormen per fase .. maar dat je dus wel je interne verbruikers van voldoende stroom kan voorzien. Dus opwekking - interne verbruikers = export (als opwekking > interne verbruikers) .. en dan mag opwekking - interne verbruikers nooit meer worden dan 25 A per fase.
SMA heeft daarvoor de Sunny Home Manager. Maar je kunt ook zelf iets maken met een scriptje op een domotica computertje, wat de slimme meter uitleest en via modbus je omvormers aanstuurt.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 18:17

de Peer

under peer review

duvekot schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:23:
[...]


dat doe je alleen als je "geld te veel" hebt ...
Panelen zijn spotgoedkoop tegenwoordig. half jaar terug zelfs voor 40-50 euro per stuk. Dus kost geen drol als je zelf legt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 18:17

de Peer

under peer review

Andrehj schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:19:
[...]

Dat kan ik begrijpen. Maar ik heb net nog even over je situatie nagedacht en zou het nu, anno 2025, toch anders doen:
In ieder geval zoveel mogelijk panelen, maar niet zo'n grote omvormer. Op tijden dat die panelen vol opbrengen is de stroom toch nauwelijks wat waard.
Bovendien zou ik graag een noodstroomvoorziening willen hebben.
In jouw situatie zou ik nu dus:
  1. De grootste SMA hybrid omvormer (10 kW?) kopen en daar zoveel mogelijk panelen aan hangen. Kan meer dan een factor 2 als je noord en zuid slim combineert. Hier kan ik ook 22 kWp aan panelen kwijt op een 8 kW omvormer.
  2. Er een ca 20 kWh accu aan hangen.
  3. Die hybrid omvormer + meterkast zodanig bedraden dat ie voor noodstroom het grootste deel van de woning van stroom kan voorzien. In mijn geval zou dat alles behalve EV-laden en WP legionella-element zijn. EV kun je in geval van stroomuitval wel een keertje met een granny charger laden.
  4. Voor de panelen die niet op de hybrid omvormer kunnen een extra SMA omvormer aanschaffen.
  5. Teruglevering slim sturen met bijvoorbeeld de Sunny Home Manager (schijnt tegenwoordig met dynamische tarieven om te kunnen gaan).
Interessant, dank voor het delen. Daar ga ik nog eens wat langer over nadenken.

Maar mijn wensen liggen iets anders:
-Max 1 omvormer. ik heb er nu 4 en dat is toch niet zo prettig. Veel kabels, veel meterkastruimte, lastig om 1 goed overzicht te krijgen, en terugregelen van output is lastiger.
-Ik wil NU echt het dak vol, gewoon alles in 1 x goed doen qua PV, zodat het af is.
-Nu nog geen thuisaccu, Ik kan voorlopig nog salderen zonder terugleverkosten. Over 2-3 jaar ga ik het heroverwegen, en noodstroomvoorziening overweeg ik dan ook.
-Hybride omvormer: ik heb gelezen dat je dan vaak beperkt bent in accu-keuze en dat de DIY route bijvoorbeeld af kan vallen. Ik neig er daarom naar nu voor een gewone omvormer te gaan.
-Slim sturen zal ik gaan doen via Modbus (HA) of inderdaad via Sunny Home Manager. Nog geen idee welke van de 2 daarvoor handiger is.
-Grootte omvormer: houd ik toch op 20 kW. We hebben namelijk 2 EV's en ik verwacht dat een volgende EV op 22 kW zal kunnen laden. Daar wil ik dan graag gebruik van kunnen maken. Zeker interessant als de dynamische tarieven laag zijn.
Verder is er ook een Sauna, Jacuzzi en komt er misschien nog een zwembad. Dus tsja ik zie het wel voor me dat ik straks allerlei apparatuur tegelijk wil kunnen aanzetten als de stroomtarieven aantrekkelijk zijn.
En zo heel veel duurder is een grotere omvormer dan ook weer niet. Ik verdien dat overigens al makkelijk terug omdat ik tot en met 2027 nog kan salderen zonder TLK en ik heb een TLV van 11,5 ct per kWh.

Maar je punten zijn zeker valide. Een kleine omvormer is een prima tip ook voor de meeste situaties.

[ Voor 13% gewijzigd door de Peer op 12-10-2025 12:44 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hansieo
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 18:00
@de Peer

Mag je dan je contract meeverhuizen met deze gunstige voorwaarden?

[ Voor 3% gewijzigd door Proton_ op 12-10-2025 13:40 . Reden: Mentionfix ]

10kWp + EV + 3x L/L Wtp en betwijfel of ik na 2027 wel een batt. neem (TvT moet prima zijn, anders neem ik geen risico met deze overheid)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 18:17

de Peer

under peer review

Hansieo schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 13:17:
@peer

Mag je dan je contract meeverhuizen met deze gunstige voorwaarden?
Ja. Ik heb het contract recent al verhuisd van SAP naar PAP. Dat wordt ook als een verhuizing gezien, en nu dus binnenkort nogmaals een verhuizing, maar dan naar een nieuw adres.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
de Peer schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:35:

-Hybride omvormer: ik heb gelezen dat je dan vaak beperkt bent in accu-keuze en dat de DIY route bijvoorbeeld af kan vallen. Ik neig er daarom naar nu voor een gewone omvormer te gaan.
Als je een generic omvormer neemt dan kan je daar 99% van de batterijen aan knopen. Meeste spul praat onderling canbus volgens het Pylontech-schema en je kan ook de batterij aansturen op de ouderwetste manier, op min/max voltage. Deye is populair en de 20kW met HV (200-700V) accu geeft je genoeg mogelijkheden om daar later zelf een batterij aan te knopen. Zelfbouw of van de plank.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 16:43
jadjong schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 13:43:
[...]

Als je een generic omvormer neemt dan kan je daar 99% van de batterijen aan knopen. Meeste spul praat onderling canbus volgens het Pylontech-schema en je kan ook de batterij aansturen op de ouderwetste manier, op min/max voltage. Deye is populair en de 20kW met HV (200-700V) accu geeft je genoeg mogelijkheden om daar later zelf een batterij aan te knopen. Zelfbouw of van de plank.
Zelfbouw met HV is wel een dingetje...
Ik zou zelf op LV blijven maar weet niet of Deye die ook heeft (dacht t wel).

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Nu online
Andrehj schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:19:
[...]

Dat kan ik begrijpen. Maar ik heb net nog even over je situatie nagedacht en zou het nu, anno 2025, toch anders doen:
In ieder geval zoveel mogelijk panelen, maar niet zo'n grote omvormer. Op tijden dat die panelen vol opbrengen is de stroom toch nauwelijks wat waard.
Bovendien zou ik graag een noodstroomvoorziening willen hebben.
In jouw situatie zou ik nu dus:
  1. De grootste SMA hybrid omvormer (10 kW?) kopen en daar zoveel mogelijk panelen aan hangen. Kan meer dan een factor 2 als je noord en zuid slim combineert. Hier kan ik ook 22 kWp aan panelen kwijt op een 8 kW omvormer.
  2. Er een ca 20 kWh accu aan hangen.
  3. Die hybrid omvormer + meterkast zodanig bedraden dat ie voor noodstroom het grootste deel van de woning van stroom kan voorzien. In mijn geval zou dat alles behalve EV-laden en WP legionella-element zijn. EV kun je in geval van stroomuitval wel een keertje met een granny charger laden.
  4. Voor de panelen die niet op de hybrid omvormer kunnen een extra SMA omvormer aanschaffen.
  5. Teruglevering slim sturen met bijvoorbeeld de Sunny Home Manager (schijnt tegenwoordig met dynamische tarieven om te kunnen gaan).
@de Peer bovenstaande is wat principe betreft de SMA setup die ik heb. Dus een hybride omvormer met batterij die icm de Home Manager 2.0 de meeste groepen van mijn woning van (nood)stroom kan voorzien en een tweede reguliere omvormer (die doet het helaas niet als noodstroomvoorziening actief is).

Jouw idee van zoveel mogelijk PV snap ik helemaal. Met de SMA hybride omvormers heb je inderdaad een beperkt aantal batterijen die je kunt koppelen (een stuk of 5 verschillende merken/types) en allen zijn relatief duur.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
ybos schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 15:38:
[...]

Zelfbouw met HV is wel een dingetje...
Ik zou zelf op LV blijven maar weet niet of Deye die ook heeft (dacht t wel).
Dat was LV een paar jaar geleden ook, geef het nog twee jaar en de 600V BMS'en kosten niet meer anderhalve nier en ook de behuizingen liggen dan bij de Gamma. :+ HV is weliswaar spannend door het voltage, maar verder kan je met 10mm2 solar kabel en een doodnormale adereindhuls-tang je hele installatie in elkaar zetten. Een connectie die voor 99% vast zit in plaats van 100% zorgt niet gelijk voor 200W aan energieverlies. Bij 20kW op 48V kan je de hele schuur op 20 graden houden in de winter, enkel door verliezen in spannings-conversie en verbindingen. :P

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 16:43
jadjong schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 22:15:
[...]

Dat was LV een paar jaar geleden ook, geef het nog twee jaar en de 600V BMS'en kosten niet meer anderhalve nier en ook de behuizingen liggen dan bij de Gamma. :+ HV is weliswaar spannend door het voltage, maar verder kan je met 10mm2 solar kabel en een doodnormale adereindhuls-tang je hele installatie in elkaar zetten. Een connectie die voor 99% vast zit in plaats van 100% zorgt niet gelijk voor 200W aan energieverlies. Bij 20kW op 48V kan je de hele schuur op 20 graden houden in de winter, enkel door verliezen in spannings-conversie en verbindingen. :P
Materiaal technisch snap ik je. Veiligheidstechnisch is het net even anders... Ik denk dat er dan iets vaker een krantenbericht komt met (heftige) ongevallen omdat de gevaren totaal anders zijn.

(en ik vind de warme schuur wel prettig :o )

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rob Z
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 10:15
Qua overdimensioneren: hier 7830Wp aan vermogen (18x435).
Als ik die aansluit op een 3P omvormer van 5kW, krijg ik er dan (theoretisch, zonder verlies) ook max. 5kW aan vermogen uit?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • duvekot
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 18:10
Rob Z schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 12:43:
Qua overdimensioneren: hier 7830Wp aan vermogen (18x435).
Als ik die aansluit op een omvormer van 5kW, krijg ik er dan (theoretisch, zonder verlies) ook max. 5kW aan vermogen uit?
Dat ligt aan je netspanning >:) .. maar bij normale voltages zou zo'n omvormer er nooit meer uit sturen dan 5kW ..
Maar als je bijvoorbeeld al die panelen rechtop en naar het noorden laat kijken zal er natuurlijk stukken minder uit komen :+

Dus het is altijd afhankelijk van de ligging, omgeving, schaduw en "samengaan" van de panelen, strings en omvormer om tot een goede afweging te komen.

Wij zelf hebben 32x270Wp = 8640 Wp op twee 3600 Watt omvormers zitten .. zonder problemen maar het ligt ook allemaal op het oosten met iets van 20graden helling.

En een 5kW omvormer zou ik nooit kopen als deze 1 fase zou zijn ..

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
Rob Z schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 12:43:
Qua overdimensioneren: hier 7830Wp aan vermogen (18x435).
Als ik die aansluit op een omvormer van 5kW, krijg ik er dan (theoretisch, zonder verlies) ook max. 5kW aan vermogen uit?
In de basis is spanning het belangrijkste, 18 panelen van X volt zijn bij elkaar Y volt. Tel daar 10% bij op en dat is het voltage waar de omvormer voor geschikt moet zijn. Past het niet, dan zal je ze in 2x9 aan moeten sluiten.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@Rob Z Kijk in mijn footer, daar staat een voorbeeld van je antwoord.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.

Pagina: 1 ... 21 22 Laatste

Let op:
Dit is een algemeen topic met als scope "opwekken met pv". Kijk voordat je een vraag stelt altijd in de topicstart, daar staat veel info in.

Eigen offertes / specifieke situaties horen in een eigen topic :Y
Lees dan eerst even deze stappen door. Hier een berichtje maken en verwijzen naar je eigen topic is ok.

- Elektrapraat (kabeltjes, zekeringen, etc) kan hier: Topicreeks: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties
- Opscheppen over je productie? dat kan hier: Topicreeks: Het grote "jouw productie" topic
- Precies je opbrengst loggen? Dat kan op: Datalogging: PV systemen
- Loggen naar PVOutput? hier: PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
- En hoe zit het dan met de BTW? Nieuws: Zonnepanelen en de btw
- Welke energieleverancier is handig met zonnepanelen? Overstappen naar een nieuwe energieleverancier
- Overschot aan productie verkopen? Het grote terugleververgoeding topic
- pfff.. mn SolarEdge systeem werkt niet goed! Ook daar is nu een dedicated topic voor: Het grote SolarEdge topic

- Aanbieden van zonnepanelen en/of toebehoren? categorie: Zonnepanelen en toebehoren

We kunnen nog
Dagen
Uren
Minuten
Seconden

salderen.