PV Output 1.350Wp ZWW 10°
Zoveel mogelijk opwek in de wintermaanden.duvekot schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 11:01:
Wat wil je bereiken met zo'n grote installatie?
Precies. Het zijn nog altijd te weinig panelen. En aangezien het weinig kost als je alles zelf legt is het aantrekkelijk om gewoon het dak vol te leggen. Ik streef naar 30-35 kWp
Wat bedoel je hiermee?duvekot schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 11:01:
[...]
maar heb je thuis dan zoveel verbruikers dat je al dat soort extra oplossingen nodig hebt om binnen de max van je aansluiting te blijven voor export?
Ik heb geen extra oplossingen nodig.
Dat kan ik begrijpen. Maar ik heb net nog even over je situatie nagedacht en zou het nu, anno 2025, toch anders doen:de Peer schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 11:49:
Precies. Het zijn nog altijd te weinig panelen. En aangezien het weinig kost als je alles zelf legt is het aantrekkelijk om gewoon het dak vol te leggen. Ik streef naar 30-35 kWp
In ieder geval zoveel mogelijk panelen, maar niet zo'n grote omvormer. Op tijden dat die panelen vol opbrengen is de stroom toch nauwelijks wat waard.
Bovendien zou ik graag een noodstroomvoorziening willen hebben.
In jouw situatie zou ik nu dus:
- De grootste SMA hybrid omvormer (10 kW?) kopen en daar zoveel mogelijk panelen aan hangen. Kan meer dan een factor 2 als je noord en zuid slim combineert. Hier kan ik ook 22 kWp aan panelen kwijt op een 8 kW omvormer.
- Er een ca 20 kWh accu aan hangen.
- Die hybrid omvormer + meterkast zodanig bedraden dat ie voor noodstroom het grootste deel van de woning van stroom kan voorzien. In mijn geval zou dat alles behalve EV-laden en WP legionella-element zijn. EV kun je in geval van stroomuitval wel een keertje met een granny charger laden.
- Voor de panelen die niet op de hybrid omvormer kunnen een extra SMA omvormer aanschaffen.
- Teruglevering slim sturen met bijvoorbeeld de Sunny Home Manager (schijnt tegenwoordig met dynamische tarieven om te kunnen gaan).
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
als je je omvormer wil terug regelen op basis van de maximaal toegestane export (25A per fase) dan moet je wel iets hebben dat de huidige export meet (je P1 meter waarschijnlijk) en die details dan koppelt aan "iets" wat je omvormer verteld dat hij iets minder moet omvormen per fase .. maar dat je dus wel je interne verbruikers van voldoende stroom kan voorzien. Dus opwekking - interne verbruikers = export (als opwekking > interne verbruikers) .. en dan mag opwekking - interne verbruikers nooit meer worden dan 25 A per fase.de Peer schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 11:51:
[...]
Wat bedoel je hiermee?
Ik heb geen extra oplossingen nodig.
of zie ik het te uitgebreid?
dat doe je alleen als je "geld te veel" hebt ... want een installatie ontwerpen voor wintergebruik is meestal economisch niet te verantwoorden .. zelfs ls alles zelf legt en aansluit.
misschien is dan wel helemaal "off-grid" gaan nog wel goedkoper .. met een dikke batterij en windmolen of zo
ik houd het simpel in eerste instantie. dus niet dynamisch begrenzen, maar gewoon 'hard' begrenzen op 17-18 kW. Aangezien ik maar 1 omvormer heb (en nog geen thuisaccu) gaat dat dus altijd goed: je kan niet meer exporteren dan je produceert met de omvormer. geen P1 meter bij nodig.duvekot schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:23:
[...]
als je je omvormer wil terug regelen op basis van de maximaal toegestane export (25A per fase) dan moet je wel iets hebben dat de huidige export meet (je P1 meter waarschijnlijk) en die details dan koppelt aan "iets" wat je omvormer verteld dat hij iets minder moet omvormen per fase .. maar dat je dus wel je interne verbruikers van voldoende stroom kan voorzien. Dus opwekking - interne verbruikers = export (als opwekking > interne verbruikers) .. en dan mag opwekking - interne verbruikers nooit meer worden dan 25 A per fase.
of zie ik het te uitgebreid?
[ Voor 4% gewijzigd door de Peer op 12-10-2025 12:47 ]
SMA heeft daarvoor de Sunny Home Manager. Maar je kunt ook zelf iets maken met een scriptje op een domotica computertje, wat de slimme meter uitleest en via modbus je omvormers aanstuurt.duvekot schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:23:
als je je omvormer wil terug regelen op basis van de maximaal toegestane export (25A per fase) dan moet je wel iets hebben dat de huidige export meet (je P1 meter waarschijnlijk) en die details dan koppelt aan "iets" wat je omvormer verteld dat hij iets minder moet omvormen per fase .. maar dat je dus wel je interne verbruikers van voldoende stroom kan voorzien. Dus opwekking - interne verbruikers = export (als opwekking > interne verbruikers) .. en dan mag opwekking - interne verbruikers nooit meer worden dan 25 A per fase.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Panelen zijn spotgoedkoop tegenwoordig. half jaar terug zelfs voor 40-50 euro per stuk. Dus kost geen drol als je zelf legt.duvekot schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:23:
[...]
dat doe je alleen als je "geld te veel" hebt ...
Interessant, dank voor het delen. Daar ga ik nog eens wat langer over nadenken.Andrehj schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:19:
[...]
Dat kan ik begrijpen. Maar ik heb net nog even over je situatie nagedacht en zou het nu, anno 2025, toch anders doen:
In ieder geval zoveel mogelijk panelen, maar niet zo'n grote omvormer. Op tijden dat die panelen vol opbrengen is de stroom toch nauwelijks wat waard.
Bovendien zou ik graag een noodstroomvoorziening willen hebben.
In jouw situatie zou ik nu dus:
- De grootste SMA hybrid omvormer (10 kW?) kopen en daar zoveel mogelijk panelen aan hangen. Kan meer dan een factor 2 als je noord en zuid slim combineert. Hier kan ik ook 22 kWp aan panelen kwijt op een 8 kW omvormer.
- Er een ca 20 kWh accu aan hangen.
- Die hybrid omvormer + meterkast zodanig bedraden dat ie voor noodstroom het grootste deel van de woning van stroom kan voorzien. In mijn geval zou dat alles behalve EV-laden en WP legionella-element zijn. EV kun je in geval van stroomuitval wel een keertje met een granny charger laden.
- Voor de panelen die niet op de hybrid omvormer kunnen een extra SMA omvormer aanschaffen.
- Teruglevering slim sturen met bijvoorbeeld de Sunny Home Manager (schijnt tegenwoordig met dynamische tarieven om te kunnen gaan).
Maar mijn wensen liggen iets anders:
-Max 1 omvormer. ik heb er nu 4 en dat is toch niet zo prettig. Veel kabels, veel meterkastruimte, lastig om 1 goed overzicht te krijgen, en terugregelen van output is lastiger.
-Ik wil NU echt het dak vol, gewoon alles in 1 x goed doen qua PV, zodat het af is.
-Nu nog geen thuisaccu, Ik kan voorlopig nog salderen zonder terugleverkosten. Over 2-3 jaar ga ik het heroverwegen, en noodstroomvoorziening overweeg ik dan ook.
-Hybride omvormer: ik heb gelezen dat je dan vaak beperkt bent in accu-keuze en dat de DIY route bijvoorbeeld af kan vallen. Ik neig er daarom naar nu voor een gewone omvormer te gaan.
-Slim sturen zal ik gaan doen via Modbus (HA) of inderdaad via Sunny Home Manager. Nog geen idee welke van de 2 daarvoor handiger is.
-Grootte omvormer: houd ik toch op 20 kW. We hebben namelijk 2 EV's en ik verwacht dat een volgende EV op 22 kW zal kunnen laden. Daar wil ik dan graag gebruik van kunnen maken. Zeker interessant als de dynamische tarieven laag zijn.
Verder is er ook een Sauna, Jacuzzi en komt er misschien nog een zwembad. Dus tsja ik zie het wel voor me dat ik straks allerlei apparatuur tegelijk wil kunnen aanzetten als de stroomtarieven aantrekkelijk zijn.
En zo heel veel duurder is een grotere omvormer dan ook weer niet. Ik verdien dat overigens al makkelijk terug omdat ik tot en met 2027 nog kan salderen zonder TLK en ik heb een TLV van 11,5 ct per kWh.
Maar je punten zijn zeker valide. Een kleine omvormer is een prima tip ook voor de meeste situaties.
[ Voor 13% gewijzigd door de Peer op 12-10-2025 12:44 ]
Ja. Ik heb het contract recent al verhuisd van SAP naar PAP. Dat wordt ook als een verhuizing gezien, en nu dus binnenkort nogmaals een verhuizing, maar dan naar een nieuw adres.Hansieo schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 13:17:
@peer
Mag je dan je contract meeverhuizen met deze gunstige voorwaarden?
Als je een generic omvormer neemt dan kan je daar 99% van de batterijen aan knopen. Meeste spul praat onderling canbus volgens het Pylontech-schema en je kan ook de batterij aansturen op de ouderwetste manier, op min/max voltage. Deye is populair en de 20kW met HV (200-700V) accu geeft je genoeg mogelijkheden om daar later zelf een batterij aan te knopen. Zelfbouw of van de plank.de Peer schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:35:
-Hybride omvormer: ik heb gelezen dat je dan vaak beperkt bent in accu-keuze en dat de DIY route bijvoorbeeld af kan vallen. Ik neig er daarom naar nu voor een gewone omvormer te gaan.
Zelfbouw met HV is wel een dingetje...jadjong schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 13:43:
[...]
Als je een generic omvormer neemt dan kan je daar 99% van de batterijen aan knopen. Meeste spul praat onderling canbus volgens het Pylontech-schema en je kan ook de batterij aansturen op de ouderwetste manier, op min/max voltage. Deye is populair en de 20kW met HV (200-700V) accu geeft je genoeg mogelijkheden om daar later zelf een batterij aan te knopen. Zelfbouw of van de plank.
Ik zou zelf op LV blijven maar weet niet of Deye die ook heeft (dacht t wel).
@de Peer bovenstaande is wat principe betreft de SMA setup die ik heb. Dus een hybride omvormer met batterij die icm de Home Manager 2.0 de meeste groepen van mijn woning van (nood)stroom kan voorzien en een tweede reguliere omvormer (die doet het helaas niet als noodstroomvoorziening actief is).Andrehj schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:19:
[...]
Dat kan ik begrijpen. Maar ik heb net nog even over je situatie nagedacht en zou het nu, anno 2025, toch anders doen:
In ieder geval zoveel mogelijk panelen, maar niet zo'n grote omvormer. Op tijden dat die panelen vol opbrengen is de stroom toch nauwelijks wat waard.
Bovendien zou ik graag een noodstroomvoorziening willen hebben.
In jouw situatie zou ik nu dus:
- De grootste SMA hybrid omvormer (10 kW?) kopen en daar zoveel mogelijk panelen aan hangen. Kan meer dan een factor 2 als je noord en zuid slim combineert. Hier kan ik ook 22 kWp aan panelen kwijt op een 8 kW omvormer.
- Er een ca 20 kWh accu aan hangen.
- Die hybrid omvormer + meterkast zodanig bedraden dat ie voor noodstroom het grootste deel van de woning van stroom kan voorzien. In mijn geval zou dat alles behalve EV-laden en WP legionella-element zijn. EV kun je in geval van stroomuitval wel een keertje met een granny charger laden.
- Voor de panelen die niet op de hybrid omvormer kunnen een extra SMA omvormer aanschaffen.
- Teruglevering slim sturen met bijvoorbeeld de Sunny Home Manager (schijnt tegenwoordig met dynamische tarieven om te kunnen gaan).
Jouw idee van zoveel mogelijk PV snap ik helemaal. Met de SMA hybride omvormers heb je inderdaad een beperkt aantal batterijen die je kunt koppelen (een stuk of 5 verschillende merken/types) en allen zijn relatief duur.
Dat was LV een paar jaar geleden ook, geef het nog twee jaar en de 600V BMS'en kosten niet meer anderhalve nier en ook de behuizingen liggen dan bij de Gamma.ybos schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 15:38:
[...]
Zelfbouw met HV is wel een dingetje...
Ik zou zelf op LV blijven maar weet niet of Deye die ook heeft (dacht t wel).
Materiaal technisch snap ik je. Veiligheidstechnisch is het net even anders... Ik denk dat er dan iets vaker een krantenbericht komt met (heftige) ongevallen omdat de gevaren totaal anders zijn.jadjong schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 22:15:
[...]
Dat was LV een paar jaar geleden ook, geef het nog twee jaar en de 600V BMS'en kosten niet meer anderhalve nier en ook de behuizingen liggen dan bij de Gamma.HV is weliswaar spannend door het voltage, maar verder kan je met 10mm2 solar kabel en een doodnormale adereindhuls-tang je hele installatie in elkaar zetten. Een connectie die voor 99% vast zit in plaats van 100% zorgt niet gelijk voor 200W aan energieverlies. Bij 20kW op 48V kan je de hele schuur op 20 graden houden in de winter, enkel door verliezen in spannings-conversie en verbindingen.
(en ik vind de warme schuur wel prettig
Als ik die aansluit op een 3P omvormer van 5kW, krijg ik er dan (theoretisch, zonder verlies) ook max. 5kW aan vermogen uit?
Dat ligt aan je netspanningRob Z schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 12:43:
Qua overdimensioneren: hier 7830Wp aan vermogen (18x435).
Als ik die aansluit op een omvormer van 5kW, krijg ik er dan (theoretisch, zonder verlies) ook max. 5kW aan vermogen uit?
Maar als je bijvoorbeeld al die panelen rechtop en naar het noorden laat kijken zal er natuurlijk stukken minder uit komen
Dus het is altijd afhankelijk van de ligging, omgeving, schaduw en "samengaan" van de panelen, strings en omvormer om tot een goede afweging te komen.
Wij zelf hebben 32x270Wp = 8640 Wp op twee 3600 Watt omvormers zitten .. zonder problemen maar het ligt ook allemaal op het oosten met iets van 20graden helling.
En een 5kW omvormer zou ik nooit kopen als deze 1 fase zou zijn ..
In de basis is spanning het belangrijkste, 18 panelen van X volt zijn bij elkaar Y volt. Tel daar 10% bij op en dat is het voltage waar de omvormer voor geschikt moet zijn. Past het niet, dan zal je ze in 2x9 aan moeten sluiten.Rob Z schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 12:43:
Qua overdimensioneren: hier 7830Wp aan vermogen (18x435).
Als ik die aansluit op een omvormer van 5kW, krijg ik er dan (theoretisch, zonder verlies) ook max. 5kW aan vermogen uit?
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Marstek Venus E v3 | v145 | NoM | CT003 I v122
Je eigenverbruik. Dat gaat immers niet door de meter.jefjef schreef op zondag 2 november 2025 @ 09:28:
Volgens de GoodWe app hebben we in 2024 5653.50 kWh opgewekt. Volgens de Essent app hebben we vanaf 28-12 2024 tot 21-12. 2025 verwachting 3.546 kWh opgewekt. Dan mis ik toch wel een flinke hoeveelheid die ik in de resterende maanden echt niet zal gaan opwekken en terugleveren. Wat mis ik?
P.S. Dit is zo'n beetje de meest gestelde vraag in dit topic. Even teruglezen levert je veel op, en voorkomt dat we hier steeds dezelfde vragen moeten beantwoorden.
[ Voor 12% gewijzigd door Andrehj op 02-11-2025 09:34 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Ok dank jeAndrehj schreef op zondag 2 november 2025 @ 09:34:
[...]
Je eigenverbruik. Dat gaat immers niet door de meter.
P.S. Dit is zo'n beetje de meest gestelde vraag in dit topic. Even teruglezen levert je veel op, en voorkomt dat we hier steeds dezelfde vragen moeten beantwoorden.
Marstek Venus E v3 | v145 | NoM | CT003 I v122
Wat staat er precies in de Essent app als "beschrijving" bij die 3.546 kWh . Want ik denk niet dat daar staat "opgewekt" nml.
Sommige maatschappijen doen een schatting nav wat gegevens maar die moet je keihard negerenduvekot schreef op zondag 2 november 2025 @ 09:44:
[...]
Wat staat er precies in de Essent app als "beschrijving" bij die 3.546 kWh . Want ik denk niet dat daar staat "opgewekt" nml.
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
Je hebt gelijk😊 er staat terugleveringduvekot schreef op zondag 2 november 2025 @ 09:44:
[...]
Wat staat er precies in de Essent app als "beschrijving" bij die 3.546 kWh . Want ik denk niet dat daar staat "opgewekt" nml.
Marstek Venus E v3 | v145 | NoM | CT003 I v122
- 1 fase aansluiting
- 13 panelen, allemaal dezelfde ligging
- Azimuth ~110°
- Dakhelling 40°
- 5kW GoodWe
- 2 v.d. 2 strings in gebruik
- Aantal panelen/string onbekend
- Paneel type onbekend
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Excuus, het gebruik van twee strings. Wellicht heb ik het fout, maar een extra string lijkt mij in deze opstelling geneuzel in de marge. Maar bij een upgrade naar 3-fasen en een extra dakdeel met panelen moet je gelijk naar een omvormer met drie strings.
Of begrijp ik iets niet, of zie ik hier iets over het hoofd?
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente
Misschien spanning te hoog en daarom gesplitst?True schreef op zondag 2 november 2025 @ 22:43:
[...]
Excuus, het gebruik van twee strings. Wellicht heb ik het fout, maar een extra string lijkt mij in deze opstelling geneuzel in de marge. Maar bij een upgrade naar 3-fasen en een extra dakdeel met panelen moet je gelijk naar een omvormer met drie strings.
Of begrijp ik iets niet, of zie ik hier iets over het hoofd?
Misschien kan één mppt het vermogen niet aan, en daarom panelen gesplitst of misschien wel parallel mppt geschakeld?
1 PVoutput . Dongen NB
Of een deel last van schaduwreneeke1970 schreef op maandag 3 november 2025 @ 09:08:
[...]
Misschien spanning te hoog en daarom gesplitst?
Misschien kan één mppt het vermogen niet aan, en daarom panelen gesplitst of misschien wel parallel mppt geschakeld?
Amsterdam | 4.06 kWp | 28 x 145Wp SF | ONNO (20°) | Enzavu (hotjet mini) Nav5Ai + Smart Hydromodule (gasloos)
Als je naar een 3-fase omvormer gaat mag de stringspanning flink hoger zijn, dan bij de omvormer de beide huidige stringen met elkaar doorlussen...True schreef op zondag 2 november 2025 @ 22:43:
[...]
Excuus, het gebruik van twee strings. Wellicht heb ik het fout, maar een extra string lijkt mij in deze opstelling geneuzel in de marge. Maar bij een upgrade naar 3-fasen en een extra dakdeel met panelen moet je gelijk naar een omvormer met drie strings.
Of begrijp ik iets niet, of zie ik hier iets over het hoofd?
Je hebt geen 3e MPPT nodig.
Of voor het nieuwe dakdeel een eigen 1-fase omvormer en de huidige omvormer behouden. En ja, dan heb je op 1 fase geen PV zitten, wat geen issue is bij een 3-fase hoofdaansluiting.
[ Voor 12% gewijzigd door Rouske op 07-11-2025 15:21 ]
Behalve dat je met ~450 * 13 op 5850W zit en je dat niet veilig en wel weg krijgt over een 3x25A aansluiting via één fase. Aangenomen dat men zich natuurlijk houdt aan de 80% regel en de automaat selectief t.o.v. de hoofdaansluiting zet.Rouske schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 15:17:
[...]
Als je naar een 3-fase omvormer gaat mag de stringspanning flink hoger zijn, dan bij de omvormer de beide huidige stringen met elkaar doorlussen...
Je hebt geen 3e MPPT nodig.
Of voor het nieuwe dakdeel een eigen 1-fase omvormer en de huidige omvormer behouden. En ja, dan heb je op 1 fase geen PV zitten, wat geen issue is bij een 3-fase hoofdaansluiting.
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Had gedacht dat dat meer zou doen, maar dan ga je met pvcalc van ~4800 kWh/jr naar ~4200 kWh/jr dat is helemaal niet zo dramatisch (straks zonder salderen).onetime schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 20:34:
@True Alleen zet je dat Wp toch op een 3,7kW omvormer? ... 3Kw zou ook nog kunnen.
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente
Situatie:
Meterkast <> 70 meter kabel <> omvormer.
Ik heb zojuist een complete thuis-accu omgeving besteld met omvormer waar ik ook direct de zonnepanelen in kan prakken. Dit is qua efficiency wel heel erg ideaal natuurlijk. Het enige probleem is: de schuur waar de accu komt te staan is 40 meter vanaf waar de omvormer staat en er ligt een sloot van 12 meter tussen
Ik heb 22 x 360 Wp zonnepanelen liggen die in 2 strings zijn aangesloten.
Welke grootte DC kabel moet ik hier minimaal voor hebben? is 4x 6mm genoeg voor die afstand? Of kan ik beter 4x 10mm2 pakken aangezien het door de sloot heen moet?
Join the dark side, we have cookies :)
You need only two tools. WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape.
Geen dc zomaar zo leggen.Atlas schreef op maandag 10 november 2025 @ 11:57:
Ok, ik loop even vast.
Situatie:
Meterkast <> 70 meter kabel <> omvormer.
Ik heb zojuist een complete thuis-accu omgeving besteld met omvormer waar ik ook direct de zonnepanelen in kan prakken. Dit is qua efficiency wel heel erg ideaal natuurlijk. Het enige probleem is: de schuur waar de accu komt te staan is 40 meter vanaf waar de omvormer staat en er ligt een sloot van 12 meter tussen
Ik heb 22 x 360 Wp zonnepanelen liggen die in 2 strings zijn aangesloten.
Welke grootte DC kabel moet ik hier minimaal voor hebben? is 4x 6mm genoeg voor die afstand? Of kan ik beter 4x 10mm2 pakken aangezien het door de sloot heen moet?
Alle dc bij de panelen of op het dak houden
Alles wat afwijkt eerst uitzoeken hoe beveiliging van dc werkt
Hier 56 panelen op een steiger gelegd met omvormer erbij en dan met ac door het water
[ Voor 4% gewijzigd door BarryH op 10-11-2025 12:07 ]
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Daarom probeer ik hier ook informatie te verzamelen voordat ik ook maar iets ga doen, ik snap de gevaren van 500 volt DC.BarryH schreef op maandag 10 november 2025 @ 12:06:
[...]
Geen dc zomaar zo leggen.
Alle dc bij de panelen of op het dak houden
Alles wat afwijkt eerst uitzoeken hoe beveiliging van dc werkt
Hier 56 panelen op een steiger gelegd met omvormer erbij en dan met ac door het water
Zelfde voor die 3-fase zonnepanelen kabel. Die heb ik bewust 4x16mm2 genomen vanwege de spanningsval en de mogelijke warmte ontwikkeling (wat natuurlijk anders is voor DC).
Dus heb je opmerkingen?
Join the dark side, we have cookies :)
You need only two tools. WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape.
Ja: accu, omvormer, onderverdeler allemaal direct bij de panelenAtlas schreef op maandag 10 november 2025 @ 12:08:
[...]
Daarom probeer ik hier ook informatie te verzamelen voordat ik ook maar iets ga doen, ik snap de gevaren van 500 volt DC.
Zelfde voor die 3-fase zonnepanelen kabel. Die heb ik bewust 4x16mm2 genomen vanwege de spanningsval en de mogelijke warmte ontwikkeling (wat natuurlijk anders is voor DC).
Dus heb je opmerkingen?
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Ik zou eens contact met je waterschap opnemen... voor je de maaibootmachinist electrocuteerd.
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
Ligt er aan van wie die sloot is en eigenaar. Als het een op eigen terrein zelf gegraven sloot is het natuurlijk een andere situatie. Maar bijzonder is het natuurlijk welRonald schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 07:49:
[...]
Ik zou eens contact met je waterschap opnemen... voor je de maaibootmachinist electrocuteerd.
@Atlas heb je meer details over die sloot? Moet je dan niet een mooie mantelbuis er onderdoor heen laten boren? Is de sloot van jou?
Nee, het hangt er van af of de sloot onderdeel is van het watersysteem... Ook sloten op eigen terrein horen er vaak bij. Waterschappen hebben meer problemen met ongewenst volgooien van sloten (ongewenst, veroorzaakt sneller wateroverlast (bij eigenaar en anderen) dan eigenaren die er vrijwillig een graven (meestal gewenst) :-)duvekot schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 08:11:
[...]
Ligt er aan van wie die sloot is en eigenaar. Als het een op eigen terrein zelf gegraven sloot is het natuurlijk een andere situatie. Maar bijzonder is het natuurlijk wel![]()
@Atlas heb je meer details over die sloot? Moet je dan niet een mooie mantelbuis er onderdoor heen laten boren? Is de sloot van jou?
[ Voor 5% gewijzigd door Ronald op 11-11-2025 08:30 ]
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
3600wp@115° oost | 825wp panels/750wp inv@13°/115° oost | 1475wp panels/1250wp inv@27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning | NR-HueTapDial-NextLevel
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Hebt helemaal gelijk, doch ik ken geen micro’s die 2/3e bypass kunnen. Enphase en Apsystems kunnen zelfs 0. Hoymiles 1/3e.onetime schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 02:12:
@JT Behalve de max gaat het ook om het mppt bereik. En liefst loopt dat goed laag door, tot onder 1/3 van het Vmp van het paneel, dan kan 2/3 in de schaduw en de laatste 3e toch nog volop opbrengen.
Waarom geen idee… Solaredge optimizers hebben wel 8-12V tracking…
[ Voor 7% gewijzigd door Ronald op 14-11-2025 07:46 ]
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
Hoe bedoel je dit? Ik heb een paneel dat schaduw vangt van een pijp en die gaat gewoon in stappen omhoog in productie. APS DS3-L en daarvoor een QS1 deed het ook.Ronald schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 07:45:
[...]
Hebt helemaal gelijk, doch ik ken geen micro’s die 2/3e bypass kunnen. Enphase en Apsystems kunnen zelfs 0. Hoymiles 1/3e.
Waarom geen idee… Solaredge optimizers hebben wel 8-12V tracking…
-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.
Ben benieuwd naar de paneel spanning die je hebt bij dat gedrag. Datasheet geeft onderkant MPPT-bereik 28VTermy schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 16:35:
[...]
Hoe bedoel je dit? Ik heb een paneel dat schaduw vangt van een pijp en die gaat gewoon in stappen omhoog in productie. APS DS3-L en daarvoor een QS1 deed het ook
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
Ik denk omdat die Solar-Edge optimizers toch al een buck-boost converter nodig hebben, (Tigo's hebben alleen een buck-converter) maar een micro waarschijnlijk alleen een buck-converter heeft, waarschijnlijk naar een zo hoog mogelijke spanning om de efficiency van de omzetting naar netspanning zo hoog mogelijk te krijgen.Ronald schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 07:45:
[...] Hebt helemaal gelijk, doch ik ken geen micro’s die 2/3e bypass kunnen. Enphase en Apsystems kunnen zelfs 0. Hoymiles 1/3e.
Waarom geen idee… Solaredge optimizers hebben wel 8-12V tracking…
Micro's die wel lager kunnen hebben waarschijnlijk een lagere tussen spanning waar de omzetter naar netspanning mee werkt.
Buck- converters zijn efficiënter dan buck-boost converters.
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Ik heb even gekeken maar de spanning en die zakt van rond de 40V naar 32V maar dat lijkt helemaal niet gerelateerd aan dat de schaduw weg gaat of zo. Een gelijkgeorienteerd paneel zonder schaduw blijft wel constant rond de 40V.Ronald schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 17:51:
[...]
Ben benieuwd naar de paneel spanning die je hebt bij dat gedrag. Datasheet geeft onderkant MPPT-bereik 28V
-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.
Klopt het dat ook wel een DS3 kabel kan kopen en dan met bruin-grijs-zwart aansluiten? Dan is de volgorde wel belangrijk denk ik?
Als ik op QT2 kabels zoek krijg ik wat veel duurdere kabels of grotere doorkoppel kabels.
En er worden ook 5 aderige kabels aangeboden, wat ik niet snap want het is maar een 3 aderige kabel, die dus zonder nul en aarde wordt aangesloten? (aarde doe je buitenom volgens de handleiding)
Ik snap niet hoe ze aan 5 aders komen met een 3 polige connector.
Edit: Ah ik snap het, er zijn twee versies van 3 fase kabels gebruikt.
De een heet de 5C kabel met 5 aders en uiteraard 5-polige connector.
Dit is 3 aderige / polige connector is volgens mij wel hetzelfde als de enkel fase kabels, alleen moet je dan wel de L1, L2 en L3 weten.
Ik heb dus deze stekker: https://latam.apsystems.com/en/portfolio-item/3-phase-bus-cable10awgtc-2-4m/
Dus dan weet ik de pinout en kan ik ook wel een enkel kabeltje kopen.
Gaat dus om oudere QT2 modellen.
[ Voor 36% gewijzigd door !null op 17-11-2025 21:31 ]
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Alleen moet ik de aarde ook nog doen. Eerst zat deze op 2 losse aard draden op een blokje bij de hoofdschakelaar. Nu wil ik de ene string aarde koppelen aan de frames van de andere string (kabel technisch handig, anders heb ik 2 aarde draden langs elkaar lopen) dit maakt weinig uit toch? Zolang ik geen lus maak is aarde toch aarde? Alle draad is 6mm dus ook aarde
Ik volg niet helemaal wat je situatie was en wat je wil...epicfailguy23 schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 12:45:
Voor de zonnepanelen experts onder ons, gewetensvraag. Ik heb zojuist officiëel de omvormer eruit liggen en de mptts kabels omgegooid. (Gelukkig wordt het de komende 5 dagen niet zoon geweldig weer)
Alleen moet ik de aarde ook nog doen. Eerst zat deze op 2 losse aard draden op een blokje bij de hoofdschakelaar. Nu wil ik de ene string aarde koppelen aan de frames van de andere string (kabel technisch handig, anders heb ik 2 aarde draden langs elkaar lopen) dit maakt weinig uit toch? Zolang ik geen lus maak is aarde toch aarde? Alle draad is 6mm dus ook aarde
De omvormer hoort geaard te zijn, ook als eventuele werkschakelaar uit is.
De frames(&panelen) horen vereffend te zijn ('geaard') ook onafhankelijk van eventuele schakelaars.
Bedoel je dat je aarde omvormer via de frames wil laten lopen? is denk ik niet dat het netjes is ;-)
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
Ik heb 2 strings omgeleid die eerst op mijn omvormer op de zolder zaten. De panelen zaten daar via een aarde van de omvormer geaard.Ronald schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 13:31:
[...]
Ik volg niet helemaal wat je situatie was en wat je wil...
De omvormer hoort geaard te zijn, ook als eventuele werkschakelaar uit is.
De frames(&panelen) horen vereffend te zijn ('geaard') ook onafhankelijk van eventuele schakelaars.
Bedoel je dat je aarde omvormer via de frames wil laten lopen? is denk ik niet dat het netjes is ;-)
Nieuwe situatie, omvormer op zolder weg ivm batterije in de garage, kabels nu omgeleid van zolder naar garage. Eerst zaten beide 'strings' los geaard via de klemmenstrook op de werkschakelaar bij de omvormer. Nieuwe situatie: ik breng de aarde van mppt 1 naar de aarde van mppt (ligt op de route) en ga dan met 1 aarde draad naar de aarde van de batterij. Dan kan ik alles wat nu op zolder zit opdoeken.
Je aard een string niet.
Je aard de omvormer en vereffend het legmateriaal.
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
Je hebt helemaal gelijk en ik verwoord het rot denk ik. Mijn 2sets zonnepanelen wil ik vereffenen/aarden . Dit gebeurt nu per set naar 1 aardbok die dan naar meterkast gaat/aardpen gaat. Nieuwe situatie: ik vereffen 1 set naar de andere (ondanks dat het 2 mppts betreft) en vereffen die vervolgens richting omvormer/zijn aarde. Maar als ik dit zo schrijf kom ik zelf tot de conclusie dat dit niet uit zou moeten maken mits de weerstand maar niet te hoog is.Ronald schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 15:41:
@epicfailguy23 Ik heb het idee dat je dingen door elkaar aan het husselen bent.. Je Solar-(DC)-kabels staan helemaal los van de aarding/vereffening...
Je aard een string niet.
Je aard de omvormer en vereffend het legmateriaal.
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
Dit zou je toch gewoon kunnen laten zitten?epicfailguy23 schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 19:37:
Je hebt helemaal gelijk en ik verwoord het rot denk ik. Mijn 2sets zonnepanelen wil ik vereffenen/aarden . Dit gebeurt nu per set naar 1 aardbok die dan naar meterkast gaat/aardpen gaat.
Als alle metalen delen maar aan elkaar zijn verbonden (vereffenen) zodat je bij een storing geen klap krijgt als je de 2 verschillende sets aanraakt.
De hoeveelheid MPPT's maakt niet uit. De DC-zijde staat geheel los van de metalen delen (het 'zweeft').Nieuwe situatie: ik vereffen 1 set naar de andere (ondanks dat het 2 mppts betreft) en vereffen die vervolgens richting omvormer/zijn aarde.
Alleen de metalen delen (al zijn het er 10) moeten met elkaar verbonden zijn.
Een praktijkvoorbeeld zoals het hier ligt: (niet persé zoals het moet, maar zoals ik het gedaan heb)
Een aardedraad langs de muur omhoog, onder de dakpannen naar het éérste paneel op het platte dak en dan steeds korte draadjes (~10cm) met oogjes van het ene paneel naar het andere paneel ( 0----0 ). (alle panelen staan op hun eigen beugels. Foto is van een aantal jaar geleden waarbij de dakbedekking is vervangen i.v.m. lekkage).
:strip_exif()/f/image/IkUa58nzDvZHUn9mEF6fP0Cf.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 8% gewijzigd door LooneyTunes op 08-12-2025 12:06 ]
Je bedoelt het goed, maar bij een trafoloze omvormer (dat zijn ze praktisch allemaal) 'zweeft' de DC-zijde juist niet!LooneyTunes schreef op zondag 7 december 2025 @ 00:19:
[...]
De hoeveelheid MPPT's maakt niet uit. De DC-zijde staat geheel los van de metalen delen (het 'zweeft').
Alleen de metalen delen (al zijn het er 10) moeten met elkaar verbonden zijn.
Maar dit heeft dus niets te maken met het vereffenen van de metalen frame-delen. Een frame dat niet geaard wordt gaat juist 'zweven'. Meerdere frames die niet vereffend worden kunnen elk een ander potentiaal t.o.v. aarde gaan krijgen en dat maakt het gevaarlijk.
[ Voor 15% gewijzigd door Martin7182 op 08-12-2025 12:47 ]
Ik heb zelf even een topic gestart m.b.t. de oriëntatie van een veldopstelling. Bij kennis/interesse/etc. neem graag even een kijkje:
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2320926
De metalen delen zijn geïsoleerd van de DC-spanning. (zit tussen glas - plastic/glas)Martin7182 schreef op zondag 7 december 2025 @ 09:24:
Je bedoelt het goed, maar bij een trafoloze omvormer (dat zijn ze praktisch allemaal) 'zweeft' de DC-zijde juist niet!
Pas bij fouten (DC plug in een plasje water) kan er spanning op komen te staan (ervaringsdeskundige
(* daarom heb ik ze geaard vorig jaar, maar dan wel buitenom; ik wil geen bliksemafleider in mijn meterkast.)
Volgens mij vertel ik dat in mijn eerder post.Maar dit heeft dus niets te maken met het vereffenen van de metalen frame-delen. Een frame dat niet geaard wordt gaat juist 'zweven'. Meerdere frames die niet vereffend worden kunnen elk een ander potentiaal t.o.v. aarde gaan krijgen en dat maakt het gevaarlijk.
Alleen de metalen delen (al zijn het er 10) moeten met elkaar verbonden zijn.
~ Bij een trafo loze omvormer is de plus 50x per seconde met fase verbonden terwijl de min met de nul is verbonden. En 50x per seconde is de min met fase verbonden terwijl de plus met de nul is verbonden. ~
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
En de metalen delen?onetime schreef op maandag 8 december 2025 @ 01:54:
@LooneyTunes
~ Bij een trafo loze omvormer is de plus 50x per seconde met fase verbonden terwijl de min met de nul is verbonden. En 50x per seconde is de min met fase verbonden terwijl de plus met de nul is verbonden. ~
Want daar gaat het toch om?
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/xwdJUh7yScZICNjubNyODOTc.jpg?f=user_large)
Foto van 10:25 vanochtend. Dit is wel stom, steile dakhelling (67° helling en 170° azimut dus praktisch recht op het zuiden) dus gunstig in de winter, groot deel van de panelen heeft zon en toch maar 120W totale opwek
Zou het werken om er 2x6 van te maken en die parallel aan te sluiten op de omvormer (die maar één MPPT heeft)? De 6 van de zolderverdieping in een string en de 6 van de liggende 'E' ook in een string.
Elk wattje is welkom voor de warmtepomp.
[ Voor 22% gewijzigd door ThinkPad op 25-12-2025 13:30 ]
Nee maakt niets uit als het goed is. De Goodwe heeft als het goed is schaduwmanagement. Moet je wel aan zetten. Ik heb hier in 2 strings op NO en ZW op een Goodwe 5000 DNS G3 en trek 6000kWh uit 7310WP. Op dit moment 1750W met ook schaduw. Liggen wel allemaal in landscape dus dan werken de diodes wel beter als een paneel gedeeltelijk in schaduw ligt.ThinkPad schreef op donderdag 25 december 2025 @ 13:24:
[Afbeelding]
Foto van 10:25 vanochtend. Dit is wel stom, steile dakhelling (67° helling en 170° azimut dus praktisch recht op het zuiden) dus gunstig in de winter, groot deel van de panelen heeft zon en toch maar 120W totale opwekHet zijn JA Solar 280Wp, alle 12 in één string op een Goodwe 3000XS. Komt het door de gemengde oriëntatie dat de bypassdiodes niet goed genoeg hun werk doen?
Zou het werken om er 2x6 van te maken en die parallel aan te sluiten op de omvormer (die maar één MPPT heeft)? De 6 bovenaan in een string en de 6 van de liggende 'E' ook in een string.
Elk wattje is welkom voor de warmtepomp.
[ Voor 5% gewijzigd door MotorBeast op 25-12-2025 13:45 ]
En hij kan de Impp niet trekken, dat ook nog eens ja
[ Voor 11% gewijzigd door Ronald op 25-12-2025 13:44 ]
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
Dit was precies één uur later, toen schoot het in dertig seconden van 160W naar 1943W.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/aCiZyiJIKZfGMijJtPfPvxzc.jpg?f=user_large)
Parallel zetten net nog even aan zitten rekenen, maar dat kan idd niet met mijn omvormer. Ik overschrijd dan de maximale stroom die z'n MPPT mag hebben (18-19A vanuit de panelen, hij mag max. 12,5A hebben).
[ Voor 19% gewijzigd door ThinkPad op 25-12-2025 13:47 ]
Ik weet niet of je jouw omvormer met https://play.google.com/s...m.goodwe.solargo&hl=en-US kan benaderen maar dan kan je ook de interval van aanpassen van het optimale punt aanpassen afhankelijk van hoe snel je schaduw verplaatst. Aanpassen kost altijd een heel klein beetje rendement dus hoe langer de interval, hoe kleiner het verlies. Al vind ik het te verwaarlozen dat verlies.ThinkPad schreef op donderdag 25 december 2025 @ 13:55:
Net naar zolder gelopen, shadow mppt stond idd op 'off'Heb het aangepast, ben benieuwd! Morgen een vergelijkbare dag dus we gaan het zien.
Ja die app ken ik wel. Jaar of 4-5 geleden nog veel mee lopen klootviolen om de omvormer lokaal in Home Assistant e.d. te kunnen uitlezen, dat was destijds nog niet zo vanzelfsprekend dat je een Goodwe eenvoudig lokaal kon uitlezen i.p.v. hun Chinese portal te moeten scrapen.MotorBeast schreef op donderdag 25 december 2025 @ 14:04:
[...]
Ik weet niet of je jouw omvormer met https://play.google.com/s...m.goodwe.solargo&hl=en-US kan benaderen maar dan kan je ook de interval van aanpassen van het optimale punt aanpassen afhankelijk van hoe snel je schaduw verplaatst. Aanpassen kost altijd een heel klein beetje rendement dus hoe langer de interval, hoe kleiner het verlies. Al vind ik het te verwaarlozen dat verlies.
De wifi-dongle ligt hier afgekoppeld omdat ik hem met een eigen tussenmeter uitlees. Zal hem eens aansluiten en met die app naar de settings kijken. Vond hier nog een interessant document over de shadow scan functie, de standaard interval lijkt 60 min. te zijn. Terwijl bijv. SMA 6 min. hanteert lees ik.
60 min. lijkt mij voor herfst-/winterperiode vrij traag, soms kan een paar minuten al het verschil maken. Mis je toch bijna een uur van de toch al spaarzame zon.
Ik las idd dat schaduwmanagement iets aan performance kan kosten, maarja in de zomer als de boel volle bak staat te produceren is zonnestroom toch al geen drol meer waard dus ik laat het vanaf nu lekker aan staan. Heb door de ligging bijna recht op het zuiden toch al enorme overproductie in de zomer.
Ben heel benieuwd naar morgen, kom er nog wel even op terug.
[ Voor 24% gewijzigd door ThinkPad op 25-12-2025 14:25 ]
Heb je een dag grafiek?ThinkPad schreef op donderdag 25 december 2025 @ 13:24:
[Afbeelding]
Foto van 10:25 vanochtend. Dit is wel stom, steile dakhelling (67° helling en 170° azimut dus praktisch recht op het zuiden) dus gunstig in de winter, groot deel van de panelen heeft zon en toch maar 120W totale opwekHet zijn JA Solar 280Wp, alle 12 in één string op een Goodwe 3000XS. Komt het door de gemengde oriëntatie dat de bypassdiodes niet goed genoeg hun werk doen?
Zou het werken om er 2x6 van te maken en die parallel aan te sluiten op de omvormer (die maar één MPPT heeft)? De 6 van de zolderverdieping in een string en de 6 van de liggende 'E' ook in een string.
Elk wattje is welkom voor de warmtepomp.
Je kan altijd op mp voor eur 200 een sma sb 3.6 kopen en die proberen
[ Voor 5% gewijzigd door BarryH op 25-12-2025 14:20 ]
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
[ Voor 48% gewijzigd door MotorBeast op 25-12-2025 14:20 ]
Zie grafiekje hierboven, vandaag is het een prachtige zonnige dag. Afgelopen dagen alleen maar grauw kwakkelweer met nauwelijks opbrengst, dus geen goed vergelijkingsmateriaal. Morgen (gezien het een vergelijkbare zonnige dag als vandaag lijkt te worden) post ik wel even een update.BarryH schreef op donderdag 25 december 2025 @ 14:18:
[...]
Heb je een dag grafiek?
Je kan altijd op mp voor eur 200 een sma sb 3.6 kopen en die proberen
Verder overigens totaal geen klachten over de set en in de lente, zomer (en herfst ook nog) vaak genoeg mooie parabolen gehad. Het is meer doordat de zon nu zó laag staat dat de achterburen in de weg zitten
Geld steken hierin gaan we zeker niet meer doen (al had een setje kabels en Y-splitters nog wel gekund, maar dat kan qua specs dus niet). De panelen liggen er sinds 2017 en heb ik al lang en breed terugverdiend.
[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 25-12-2025 14:24 ]
Hoe kan je een omvormer nu uitlezen met een tussenmeter, daar kan je alleen de opbrengst mee zien.ThinkPad schreef op donderdag 25 december 2025 @ 14:13:
[...] De wifi-dongle ligt hier afgekoppeld omdat ik hem met een eigen tussenmeter uitlees. [...]
Een omvormer uitlezen wil zeggen dat je de string spanning , stroom, etc kan zien. Dan kan je bepalen wat er gebeurt of fout gaat en kan je gericht zoeken of actie ondernemen.
In jouw geval had je dus kunnen zien dat de stringspanning te hoog was voor de schaduw situatie.
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Ja fair enoughonetime schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 00:29:
[...]
Hoe kan je een omvormer nu uitlezen met een tussenmeter, daar kan je alleen de opbrengst mee zien.
Een omvormer uitlezen wil zeggen dat je de string spanning , stroom, etc kan zien. Dan kan je bepalen wat er gebeurt of fout gaat en kan je gericht zoeken of actie ondernemen.
In jouw geval had je dus kunnen zien dat de stringspanning te hoog was voor de schaduw situatie.
Omdat de set al jaren zonder issues draait heb ik genoeg aan de opbrengst, de stringspanning e.d. boeit mij op een gegeven moment niet meer zo. Stick toen afgekoppeld met het idee dat ik bij een storing altijd nog op het display kon kijken
Anyways, shadow MPPT aanzetten heeft zeker geholpen. Gedrag aan begin van de ochtend is nog wel erg 'zoekerig', maar al veel beter dan hoe het gisteren was:
:strip_exif()/f/image/fFGkxF2L2k7E8E9kEu0ltKMV.jpg?f=fotoalbum_large)
In de SolarGo app onder Settings > Characteristic Parameters heb ik alleen een toggle om shadow scan aan/uit te zetten, helaas geen optie om de interval aan te passen (mogelijk verloopt de curve dan wat minder schokkerig omdat hij sneller het juiste punt kan vinden?). Heb jij dat wel @MotorBeast ?
[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 26-12-2025 13:37 ]
[ Voor 27% gewijzigd door MotorBeast op 26-12-2025 13:08 ]
Ah, bij/vanaf de G3 is het configureerbaar lees ik op pag. 6 van de handleiding. Ik zit vast aan de default van 30 min. Nouja beter dan niksMotorBeast schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 13:04:
@ThinkPad Ja heb ik wel. Ik heb hem volgens mij op 1 per kwartier staan per string, is dus 1 x keer per 1/2 uur per string want dat kan niet gelijkertijd.. Mooi dat het werkt. Ik heb alleen niet van zulke diepe schokken maar dat komt wellicht omdat mij alles bewust in landscape ligt. NB: ik heb een 5000DNS G3
30 minuten is toch okee? Zo hard verschuift schaduw toch niet. Mooi dat het werkt. Lekker opslurpen met de WP.ThinkPad schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 13:34:
[...]
Ah, bij/vanaf de G3 is het configureerbaar lees ik op pag. 6 van de handleiding. Ik zit vast aan de default van 30 min. Nouja beter dan niks
Ik vermoed dat ze voor het systeem gaan waar ze de meeste marge op kunnen makenBouwertje schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 18:37:
Ik ben een beetje een ‘OLD school’ panelen gebruiken en kan nu helemaal schoon beginnen. Ik weet weinig van de huidige mppt, bypass diodes, hybride omvormers ect dus ik ben heel benieuwd naar de adviezen die ik ga krijgen van de experts die ik uitgenodigd heb. Ik ga jullie op de hoogte houden en misschien ook nog wel om advies vragen.
Deel vooral je dak type, helling, azimuth, schaduw e.d. en dan zijn er hier vast een aantal die je daar heel goed bij kunnen helpen
Daar hoop ik ook op, ik kan ongeveer 10 panelen pal zuid en 10 panelen pal west kwijt op een dak met een hoek van 48 graden. Kabel (5 x 6 mm) heb ik al getrokken van meterkast naar zolder.elektriekert schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 20:50:
[...]
Ik vermoed dat ze voor het systeem gaan waar ze de meeste marge op kunnen maken.
Deel vooral je dak type, helling, azimuth, schaduw e.d. en dan zijn er hier vast een aantal die je daar heel goed bij kunnen helpen.
Als je schaduw op een paneel hebt, is het dan niet vooral de bypass dioden of optimisers die ervoor zorgen dat het paneel de zaak niet gaat blokkeren ?
De string spanning daalt daarmee met de spanning van 1 paneeldeel.
Optimizers staan op zichzelf, daar heeft de omvormer geen actieve rol in.
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
SolarEdge optimizers worden aangestuurd door de omvormer om het voltage te balanceren t.o.v. stroom.Ronald schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 23:49:
@mbbs1024 De omvormer moet zorgen dat de getrokken stroom hoog blijft - daardoor gaat de stroom over een paneeldeel met teveel weerstand (schaduw) door de diode lopen.
De string spanning daalt daarmee met de spanning van 1 paneeldeel.
Optimizers staan op zichzelf, daar heeft de omvormer geen actieve rol in.
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Dat klopt, bypass diodes gaan geleiden bij een positieve spanning (kan alleen bij schaduw). Je kunt het systeem zien als een spanningsbron met een bepaalde interne weerstand met de omvormer als belasting (weerstand). De omvormer ontrekt het maximum vermogen als zijn weerstand precies even groot is als de interne weerstand van de spanningsbron. Dit is algemene theorie. Het optimale punt bepaalt de omvormer door zijn weerstand te varieren over een groot bereik ('sweep'). Dat is nodig omdat de bypass diodes alleen op bepaalde punten van het bereik gaan geleiden. P = I²×R. Als je een plaatje tekent met op horizontale as de omvormer-weerstand en op vertikale as het opgewekte vermogen, dan begint het vermogen bij nul (I is hoog, R is nul) en eindigt ook bij nul (I is nul, R is oneindig). De kromme verloopt grillig a.g.v. bybass diodes. Ergens in het midden zit het optimum.mbbs1024 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 23:46:
Hoe werkt dat shadowmanagement in een omvormer eigenlijk ?
Als je schaduw op een paneel hebt, is het dan niet vooral de bypass dioden of optimisers die ervoor zorgen dat het paneel de zaak niet gaat blokkeren ?
En dit voor een installatie met 4500Wp op het Westen en 4500Wp op het oosten. (Telkens 45gr helling).
Een goeie 75kWh direct verbruikt (alles elektrisch in huis) en 25kWh teruggeleverd aan het net, wat ik eigenlijk nog best veel vindt want ik let er wel op dat boiler en airco zoveel mogelijk tijdens de zonuren werken. (Met timer, geen actieve sturing)
In november was het 150kWh opgewekt en 50kWh teruggeleverd.
Hoe was het bij jullie?
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Hebben we een mooi topic voor https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2247292Wozmro schreef op woensdag 31 december 2025 @ 17:09:
De maand december afgesloten met een totale opwek van 102,6kWh. De minste dag was 0,37kWh en de beste dag 6,95kWh.
En dit voor een installatie met 4500Wp op het Westen en 4500Wp op het oosten. (Telkens 45gr helling).
Een goeie 75kWh direct verbruikt (alles elektrisch in huis) en 25kWh teruggeleverd aan het net, wat ik eigenlijk nog best veel vindt want ik let er wel op dat boiler en airco zoveel mogelijk tijdens de zonuren werken. (Met timer, geen actieve sturing)
In november was het 150kWh opgewekt en 50kWh teruggeleverd.
Hoe was het bij jullie?
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Stap 1:Proton_ schreef op zondag 11 januari 2026 @ 10:29:
Grappig, met 10 cm sneeuw erop leverde de bifacial veranda toch nog 50-100W
Snel daarmee de panelen verwarmen zodat het sneeuw er af smelt
Stap 2: voeg meer verwarming toe doordat je meer stroom hebt
Stap 3: Profit
Ik zag het mooie fenomeen ('gewone' Jinko all-black, 42 graden schuin dak) dat er inderdaad een beetje opwek was dwars door de sneeuw heen die langzaam maar zeker de panelen voldoende verwarmde om alle sneeuw er af laten schuiven.Proton_ schreef op zondag 11 januari 2026 @ 10:29:
Grappig, met 10 cm sneeuw erop leverde de bifacial veranda toch nog 50-100W
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Heb ik wel eens over nagedacht: de inverter zou ook actief een beetje stroom door de panelen kunnen jagen om de sneeuw er actief af te kiepen. 't Is allemaal de moeite niet waard, de opbrengst is nog steeds maar een paar kWh op zulke dagen - slechts 10kWh afgelopen week voor mijn 8000WP installatieduvekot schreef op zondag 11 januari 2026 @ 10:32:
Stap 1: Snel daarmee de panelen verwarmen zodat het sneeuw er af smelt
Stap 2: voeg meer verwarming toe doordat je meer stroom hebt
Stap 3: Profit
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Ik denk niet dat het werkt; als de bypass diodes actief worden dan wordt alleen de junctionbox warm.mawashigeri schreef op zondag 11 januari 2026 @ 12:41:
[...]
Heb ik wel eens over nagedacht: de inverter zou ook actief een beetje stroom door de panelen kunnen jagen om de sneeuw er actief af te kiepen. 't Is allemaal de moeite niet waard, de opbrengst is nog steeds maar een paar kWh op zulke dagen - slechts 10kWh afgelopen week voor mijn 8000WP installatie
Ik heb ergens in een onderhoud manual gelezen dat growatt adviseert 1 maal per jaar de AC knop 5 maal aan en uit te schakelen. Dit ter voorkomen van inbranden.flipjevandejam schreef op woensdag 31 december 2025 @ 15:48:
Onze Growatt MOD9000TL3-X van 2023 functioneert al jaren perfect, hangt via gastwifi aan hun Shine dienst, maar bleef vandaag uit/zwart totdat ik de AC schakelaar uit/aan deed.
Ik heb ergens in een onderhoud manual gelezen dat growatt adviseert 1 maal per jaar de AC knop 5 maal aan en uit te schakelen. Dit ter voorkomen van inbranden.
Nu is N=1, dus misschien toeval, misschien een bredere fenomeen?
[Afbeelding]
[ Voor 10% gewijzigd door Mancave54 op 11-01-2026 13:07 ]
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Inderdaad. Dacht dat dit wel duidelijk zou zijn.🙄Proton_ schreef op zondag 11 januari 2026 @ 13:22:
@flipjevandejam ik denk de contacten op/in de schakelaar zelf.
Dit is een algemeen topic met als scope "opwekken met pv". Kijk voordat je een vraag stelt altijd in de topicstart, daar staat veel info in.
Eigen offertes / specifieke situaties horen in een eigen topic
Lees dan eerst even deze stappen door. Hier een berichtje maken en verwijzen naar je eigen topic is ok.
- Elektrapraat (kabeltjes, zekeringen, etc) kan hier: Topicreeks: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties
- Opscheppen over je productie? dat kan hier: Topicreeks: Het grote "jouw productie" topic
- Precies je opbrengst loggen? Dat kan op: Datalogging: PV systemen
- Loggen naar PVOutput? hier: PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
- En hoe zit het dan met de BTW? Nieuws: Zonnepanelen en de btw
- Welke energieleverancier is handig met zonnepanelen? Overstappen naar een nieuwe energieleverancier
- Overschot aan productie verkopen? Het grote terugleververgoeding topic
- pfff.. mn SolarEdge systeem werkt niet goed! Ook daar is nu een dedicated topic voor: Het grote SolarEdge topic
- Aanbieden van zonnepanelen en/of toebehoren? categorie: Zonnepanelen en toebehoren
We kunnen nog
salderen.
/f/image/9ZsU8iTsCmllyBDLQmXt8Ycp.png?f=fotoalbum_large)