barta123 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 10:00:
[...]
Met een moderne multi split onzin hoor, mijn unit pendelt helemaal nooit. Al doe ik wel een soort stooklijn, in de herfst nog op 40% demand control, t/m december 60%. En als het echt koud wordt wat hoger. Ding pendelt werkelijk waar nooit.[...]
Hoezo onzin? Een multisplit is veelal groter met een grotere warmtewisselaar en een bijbehorende hogere minimum load. Dat vergroot dus altijd de kans dat de unit moet pendelen, simpelweg omdat het niet zover terug kan moduleren als een kleinere single-split. Dat ze tegenwoordig ook goed kunnen terugmoduleren is leuk, maar dat neemt niet weg dat ze nog steeds niet zover terug kunnen moduleren. (en dat zeg ik als een SCM71ZS-W bezitter).
[...] Helemaal eens dat het er afschuwelijk uitziet bij een modern huis met 3 van die bakken aan je muur. Bij mij eentje, netjes weggewerkt tussen buitenmuur en schutting. [...]
En ook die 3 bakken kan je er een stuk beter uit laten zien. Quatt heeft bijvoorbeeld wel laten zien dat een mooi afgewerkte buitenunit op rode bakstenen muur helemaal niet lelijk hoeft te zijn.
Een geroest staal of een teak airco omkasting doet wonderen.
Uiteraard is wegwerken altijd beter, maar als je dat niet kan doen dan is 3 units met een fatsoenlijke omkasting nog steeds mooier dan een enkele lelijke witte puist op de muur ;)
[...]
Zie je niks van, beinvloedt ook het rendement niet. Ik stook ca. 2200kWh per jaar weg. Eerder >1200m3 gas.
Geen idee waarom je dit erbij aanhaalt.

  • Caelorum
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 17:30
barta123 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 10:17:
[...]
Maar ik zie niet in waarom een grotere buitenunit van L/L meer geluid zou maken dan een vergelijkbare grootte buitenunit van een L/W systeem. Als het buiten boven de 10 graden is (zoals in NL wel vaker in de winter) hoor je hem helemaal niet eens meer.[...]
Die is wel simpel :) De L/L heeft bij eenzelfde vermogen een kleinere warmtewisselaar nodig met meer airflow. Dat is waarom een L/W minder geluid maakt. Op de L/L units die speciaal voor koudere klimaten zijn gemaakt na dan.
Je kan dit ook zien aan het gewicht van de buitenunit. Een SCM71ZS-W weegt bijv. 62kg en een Daikin Altherma 3 van gelijk vermogen (ERGA08EV) welke ook een split unit is 88kg.
Resultaat is dat er een hogere airflow bij de L/L is en daardoor meer geluidsproductie. Al zit je dan echt op 3dB, wat rond die geluiden zeker niet ervaren wordt als een verdubbeling.

[ Voor 10% gewijzigd door Caelorum op 17-11-2026 10:31 ]


  • barta123
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 10:02
Caelorum schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 10:29:
[...]

Die is wel simpel :) De L/L heeft bij eenzelfde vermogen een kleinere warmtewisselaar nodig met meer airflow. Dat is waarom een L/W minder geluid maakt. Op de L/L units die speciaal voor koudere klimaten zijn gemaakt na dan.
Je kan dit ook zien aan het gewicht van de buitenunit. Een SCM71ZS-W weegt bijv. 62kg en een Daikin Altherma 3 van gelijk vermogen (ERGA08EV) welke ook een split unit is 88kg.
Resultaat is dat er een hogere airflow bij de L/L is en daardoor meer geluidsproductie. Al zit je dan echt op 3dB, wat rond die geluiden zeker niet ervaren wordt als een verdubbeling.
Maar hier geef je dus toch eigenlijk zelf het argument al dat een multi split beter is? die heeft niet zo'n baby buitenunit met een koorknaap compressor die begint te gillen als het ook maar een paar graden boven het vriespunt is?

De 3,5kW Samsung single split op mijn werk staat nu al te gillen buiten omdat hij op 23 graden is ingesteld...

Als jij een multi split hebt met meerdere binnenunits en de grootste warmtevraag bvb in je woonkamer/keuken hebt, verwarmt die continu door en gaan die anderen af en toe aan/uit. Prima zou ik zeggen.

Maar goed, ieder zijn ding, ik hoef geen buitenmuur met 3 witte aircounits op ooghoogte.

3MXM68, 2x FTXJ35. PV 4400Wp, fanatiek Stromeraar, Zero SR/F en helaas nog LPG rijder (1.2 TSI Vialle LPdi - 350.000km)


  • fjux
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 11:41
barta123 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 10:17:
[...]

Dat zijn wel straaljagers die je noemt? 72dB is echt veel. En 64dB ook.

Volgens Google doet mijn unit dit, ca 49-50dB(A). En dat kan ik beamen, als je er langs loopt maken de blaadjes waar je op trapt meer geluid dan de unit zelf. En als het waait hoor ik hem bij de erfscheiding niet eens. Alleen als het windstil is hoor ik hem bij mijn voordeur. Nu heb ik wel een hoekwoning waar hij aan de straatkant staat. Dus geen enkele buur die hem hoort.

Maar ik zie niet in waarom een grotere buitenunit van L/L meer geluid zou maken dan een vergelijkbare grootte buitenunit van een L/W systeem. Als het buiten boven de 10 graden is (zoals in NL wel vaker in de winter) hoor je hem helemaal niet eens meer.

[Afbeelding]
de 72dB is voor de 10kW variant dus ook aardig krachtig.

Zoals jouw google actie ook laat zien, max geluid van die unit is 61dB, dat is de rekenwaarde die je dient te gebruiken bij WPAC, niet nominaal. (even grote bende als bij de warmtepompen zelf)
bij geluidslabel lijken ze er aardig wat netjes in te hebben, maar ga je ook bij de daikin met 61dB rekenen kom je een stuk lastiger uit dan 50dB natuurlijk.

Dat is dus precies wat ik bedoel, in "airco" land lijkt iedereen hem gewoon op te hangen, en met warmtepomp (L/W) kijkt iedereen tot de dB precies er naar.
Misschien dat dit ook wel veranderd met meer L/L voor ook verwarmen gebruiken ipv alleen koelen, maar lastig is het allemaal wel.

  • Caelorum
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 17:30
barta123 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 10:48:
[...]

Maar hier geef je dus toch eigenlijk zelf het argument al dat een multi split beter is? die heeft niet zo'n baby buitenunit met een koorknaap compressor die begint te gillen als het ook maar een paar graden boven het vriespunt is?[...]
Voor dat specifieke punt wel ja, maar tegelijkertijd heeft een single split met een lager minimum vermogen weer dat er minder gependeld hoeft te worden. Komt nog bij dat er voor de single splits nog varianten mogelijk zijn met een grotere warmtewisselaar (de zogenoemde "nordic" varianten). Die zijn wel duurder, maar hebben net zo goed de voordelen van een multisplit zonder de nadelen (behalve de totale kosten en meer buitenunits).
[...]
De 3,5kW Samsung single split op mijn werk staat nu al te gillen buiten omdat hij op 23 graden is ingesteld...
Dan is die onderbemeten.
Als jij een multi split hebt met meerdere binnenunits en de grootste warmtevraag bvb in je woonkamer/keuken hebt, verwarmt die continu door en gaan die anderen af en toe aan/uit. Prima zou ik zeggen.[...]
Moet die dat minimum vermogen wel kwijt kunnen. De mijne heeft bijv. 1.1kW aan minimum vermogen. Dat is met dit weer soms net teveel en dan krijg je dus dat pendelgedrag wat ik met een single split niet had gehad. Er is helaas van MHI geen kleinere unit met een lager minimumvermogen en 4 poorten.
Maar goed, ieder zijn ding, ik hoef geen buitenmuur met 3 witte aircounits op ooghoogte.
Mijn punt was dus ook dat ze niet wit hoeven te zijn en ook gewoon mooi kunnen worden afgewerkt. Alleen zijn we vrijwel allemaal te krenterig om het te doen ;)

  • Caelorum
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 17:30
fjux schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 10:59:
[...]
Dat is dus precies wat ik bedoel, in "airco" land lijkt iedereen hem gewoon op te hangen, en met warmtepomp (L/W) kijkt iedereen tot de dB precies er naar.
Misschien dat dit ook wel veranderd met meer L/L voor ook verwarmen gebruiken ipv alleen koelen, maar lastig is het allemaal wel.
En ergens snap ik het ook wel hoor. Ik heb het netjes aan beide buren gevraagd en de situatie laat het in de praktijk ook toe dat ik de unit kan installeren met silent mode in de nacht. Wettelijk gezien niet mogelijk, praktisch in de praktijk wel door hoe de huizen zijn gebouwd en waar mensen zich daadwerkelijk in de winter bevinden.
Ik ga meer problemen in de zomer krijgen met het geluid denk ik, dan in de winter. Al hadden afgelopen zomer beide buren niet eens door dat het ding er al twee weken hing...

  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 17:49
Caelorum schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:21:
Moet die dat minimum vermogen wel kwijt kunnen. De mijne heeft bijv. 1.1kW aan minimum vermogen. Dat is met dit weer soms net teveel en dan krijg je dus dat pendelgedrag wat ik met een single split niet had gehad. Er is helaas van MHI geen kleinere unit met een lager minimumvermogen en 4 poorten.
Het is dus situationeel en dat verklaart ook de verschillende meningen. Gebruik je de airco hoofdzakelijk om te koelen dan ga je al veel minder merken van pendelen.

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • barta123
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 10:02
Caelorum schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:21:
[...]

Voor dat specifieke punt wel ja, maar tegelijkertijd heeft een single split met een lager minimum vermogen weer dat er minder gependeld hoeft te worden. Komt nog bij dat er voor de single splits nog varianten mogelijk zijn met een grotere warmtewisselaar (de zogenoemde "nordic" varianten). Die zijn wel duurder, maar hebben net zo goed de voordelen van een multisplit zonder de nadelen (behalve de totale kosten en meer buitenunits).


[...]

Dan is die onderbemeten.


[...]

Moet die dat minimum vermogen wel kwijt kunnen. De mijne heeft bijv. 1.1kW aan minimum vermogen. Dat is met dit weer soms net teveel en dan krijg je dus dat pendelgedrag wat ik met een single split niet had gehad. Er is helaas van MHI geen kleinere unit met een lager minimumvermogen en 4 poorten.


[...]

Mijn punt was dus ook dat ze niet wit hoeven te zijn en ook gewoon mooi kunnen worden afgewerkt. Alleen zijn we vrijwel allemaal te krenterig om het te doen ;)
Zeker waar, bij mij was het meer toevallig dat ik op MP een 3MXM zag die 2 binnenunits had, dus ik kon niet anders dan eentje voor de benedenverdieping ,eentje voor de bovenverdieping. (simpele hoekwoning, boven is de overloop perfect gericht op de 3 aanliggende kamers en badkamerr. En eigenlijk pendelen die nooit. Die boven gaat wel soms aan/uit, maar die beneden kan altijd door verwarmen. Dus de buitenunit slaat nooit af.

En ik verwarm alleen als ik er ben (of enkele uren voordat ik er ben) dus hij kan eigenlijk ook nooit pendelen. 24/7 verwarmen geeft veel meer verlies, omdat mijn huis dan structureel meer dan 3°C warmer is, dus er zijn veel meer Joules die naar buiten fietsen.

Qua afwerking, zeker waar. Dat geldt voor zowel L/L als L/W. Mijn ouders overwegen nu ook een L/L (vooral voor het koelen in de zomer) maar ik zei als je hem tactisch hangt kan het ook gigantisch veel gas schelen, als ze hem ook gewoon continu laten verwarmen overdag op eigen PV stroom (20 PV panelen). Maar mijn moeder wilt ook niet graag een lelijke unit aan de buitenmuur. Dus een duo split (1 unit in de slaapkamer en 1 unit voor de woonkamer) is de beste optie, donkere goot en een houten stellage om de buitenunit heen. (foto als voorbeeld)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u4hjSuWMFvwsRl6DJfyEMPedi5Y=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/AQHMH24F5b11ienBWSToldhP.png?f=user_large

3MXM68, 2x FTXJ35. PV 4400Wp, fanatiek Stromeraar, Zero SR/F en helaas nog LPG rijder (1.2 TSI Vialle LPdi - 350.000km)


  • D_V
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 04:03

D_V

Rth schreef op zondag 15 november 2026 @ 18:51:
Wanneer levert Daikin weer perfera airco’s .. zowel wand als vloer units?
Hier is vorige week een FTXM42A/RXM42A geplaatst voor de woonkamer. We hebben al bijna 10 jaar Daikin units in de slaapkamer en nu dus in de woonkamer. Ze zouden eigenlijk pas over een paar weken komen i.v.m. leveringsproblemen. Andere modellen duren blijkbaar nog langer.

Wat is in principe de beste ventilatorstand voor de woonkamer? Ik zie mensen zowel de "auto" stand als de "2 of 3 streepjes" stand aanbevelen.

De situatie is hier dat de cv op 18 graden staat en de Daikin bijverwarmt tot 19,5 graad waar we normaal de cv ketel ook op hadden staan. De Daikin draait 24 uur per dag. Het gasverbruik is nu dagelijks de helft van wat het vorige week was. (voor plaatsing van de Daikin, voor de duidelijkheid) Stroomverbruik is nauwelijks hoger.

:)

  • Tiuri
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 17:26
Bedankt allemaal voor de inzichten over 3x single-split vs. multi-split.

@Termy ja er is ventilatie in de zolderkamers. Verwarmen gaat in de grote kamer hoogwaarschijnlijk niet gebeuren met de L/L warmtepomp, want daar ligt vloerverwarming.

@EversR het vermogen zou voornamelijk voor verwarmen relevant zijn denk ik, of bedoel je ook voor koelen? Met twee zolder kamers in een nieuwbouwhuis lijkt mij een 5,0 kW multisplit voldoende en mijn airco installateur ook.

Jullie inzichten maken de keuze nog niet echt makkelijker. Ik snap dat de single-splits in gebruik iets efficienter zullen zijn, al vind ik het ook lastig dit in euros uit te drukken, hoeveel scheelt dit op jaarbasis?

Ook zie ik het esthetische argument tegen de single-splits, al staan ze bij ons wel redelijk uit het zicht en zou er altijd een omkasting omheen kunnen.

Ik zie wel dat de SCM50ZS kan terug moduleren naar 1,0 kW en de 2,5 kW single split naar 0,9 kW. Dat voelt als een relatief klein verschil. Gecombineerd met het feit dat de twee zolderkamers vaak simultaan gekoeld/verwarmd zullen worden, kan ik dan stellen dat het 1,0 kW minimaal verwarmingsvermogen van de multisplit gunstiger is dan de 2*0,9 kW minimaal verwarmingsvermogen van de twee multi-splits?

  • Caelorum
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 17:30
Als je tegelijk gaat koelen wel.
Het vermogen slaat op de koelcapaciteit, de verwarmingscapaciteit ligt daar nog iets boven. 5kW is best veel koelvermogen, maar vergis je niet in hoeveel warmte er het huis in blaast bij ramen op het zuiden. Dat is zo'n 350W/m2 HR++ raamoppervlakte indien deze recht op het zuiden staan in juli en 450W in september.
Verder ligt het vooral aan hoe je woning gebouwd is of het genoeg is of niet. Huer is 5kW echt noodzakelijk, en omdat mijn unit noodgedwongen iets groter gedimensioneerd is kan die op relatief lage stand pruttelen en dus niet een belachelijk lage efficientie hebben.

[ Voor 27% gewijzigd door Caelorum op 19-11-2026 08:08 ]


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 17:39

Martin7182

Tiuri schreef op donderdag 19 november 2026 @ 07:56:

Ik zie wel dat de SCM50ZS kan terug moduleren naar 1,0 kW en de 2,5 kW single split naar 0,9 kW. Dat voelt als een relatief klein verschil. Gecombineerd met het feit dat de twee zolderkamers vaak simultaan gekoeld/verwarmd zullen worden, kan ik dan stellen dat het 1,0 kW minimaal verwarmingsvermogen van de multisplit gunstiger is dan de 2*0,9 kW minimaal verwarmingsvermogen van de twee multi-splits?
1 getal vertelt niet alles. Het minimum vermogen geldt alleen in een bepaald temperatuurbereik. Daarbuiten is het hoger (verdubbelt doorgaans). 1 multi kan meestal wel lager dan 2 splits. Of het gunstiger is, hangt van je definitie van "gunstig" af; continue draaien rond het minimum verbruikt gemiddeld waarschijnlijk meer energie dan 50% aan/uit op het dubbele vermogen.

  • barta123
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 10:02
Tiuri schreef op donderdag 19 november 2026 @ 07:56:
Bedankt allemaal voor de inzichten over 3x single-split vs. multi-split.

@Termy ja er is ventilatie in de zolderkamers. Verwarmen gaat in de grote kamer hoogwaarschijnlijk niet gebeuren met de L/L warmtepomp, want daar ligt vloerverwarming.

@EversR het vermogen zou voornamelijk voor verwarmen relevant zijn denk ik, of bedoel je ook voor koelen? Met twee zolder kamers in een nieuwbouwhuis lijkt mij een 5,0 kW multisplit voldoende en mijn airco installateur ook.

Jullie inzichten maken de keuze nog niet echt makkelijker. Ik snap dat de single-splits in gebruik iets efficienter zullen zijn, al vind ik het ook lastig dit in euros uit te drukken, hoeveel scheelt dit op jaarbasis?

Ook zie ik het esthetische argument tegen de single-splits, al staan ze bij ons wel redelijk uit het zicht en zou er altijd een omkasting omheen kunnen.

Ik zie wel dat de SCM50ZS kan terug moduleren naar 1,0 kW en de 2,5 kW single split naar 0,9 kW. Dat voelt als een relatief klein verschil. Gecombineerd met het feit dat de twee zolderkamers vaak simultaan gekoeld/verwarmd zullen worden, kan ik dan stellen dat het 1,0 kW minimaal verwarmingsvermogen van de multisplit gunstiger is dan de 2*0,9 kW minimaal verwarmingsvermogen van de twee multi-splits?
Minimumvermogen is niet voor elk gebruik van belang overigens.


Als jij stookt net als met een CV ketel, dus een uur voor je opstaat de verwarming aan, of in mijn geval 3-4 uur voor ik thuis ben beginnen met verwarmen - dan zit je never nooit aan je minimumvermogen.

Ik snap die obsessie niet zo goed - een huis 24/7 op dezelfde (hoge) temperatuur houden geeft meer verliezen.

Onderstaande formule als onderbouwing voor de natuurkunde. Met een airco verwarmen kan perfect in een huis dat niet tiptop geisoleerd is. Hoe warmer jij stookt, hoe meer verliezen naar buiten. Als je dus 24/7 je hele huis warm hebt (ik verwarm er mijn hele huis mee) hoe meer verliezen je hebt.


Plus; als je een goede airco hebt met fijn werkende app, kan je gewoon instellen dat ie een uurtje voordat je op bent begint met verwarmen. Ik ga daarna toch meteen werken dus dan mag hij weer uit.


Mijn punt: staar je niet blind op een minimumvermogen. zoveel zegt dat niet. Als het buiten 10-14 graden is hoef je niet veel te verwarmen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z49j4YgKLpvSD37xIi2kNqplAUA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/I1ZrsavAv9LtL1VlB7ezvhia.png?f=user_large

[ Voor 7% gewijzigd door barta123 op 19-11-2026 10:14 ]

3MXM68, 2x FTXJ35. PV 4400Wp, fanatiek Stromeraar, Zero SR/F en helaas nog LPG rijder (1.2 TSI Vialle LPdi - 350.000km)


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 17:39

Martin7182

barta123 schreef op donderdag 19 november 2026 @ 10:07:
[...]
Ik snap die obsessie niet zo goed - een huis 24/7 op dezelfde (hoge) temperatuur houden geeft meer verliezen.
Klopt, alleen er spelen meer factoren mee. Elke unit heeft een punt/gebied waarop hij het efficientst is. Daaronder is niet optimaal en daarboven ook niet. Als je 24/7 op een laag pitje stookt, dan heb je twee langdurige kleine nadelen (inefficiency + extra warmteverlies). Maar als je hard adhoc stookt, dan heb je een kortdurend groot nadeel.
Het verschilt per huishouden. Ik ben er inmiddels wel achter dat 's avonds een paar uur hard opstoken hier veel zuiniger is dan de hele dag 20 graden aanhouden. Ook 1 verdieping verwarmen i.p.v. 2 scheelt hier enorm in het verbruik, al moet die ene verdieping dan wel iets warmer gestookt woden.

  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 12:02

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

barta123 schreef op donderdag 19 november 2026 @ 10:07:
[...]

Ik snap die obsessie niet zo goed - een huis 24/7 op dezelfde (hoge) temperatuur houden geeft meer verliezen.

Onderstaande formule als onderbouwing voor de natuurkunde. Met een airco verwarmen kan perfect in een huis dat niet tiptop geisoleerd is. Hoe warmer jij stookt, hoe meer verliezen naar buiten. Als je dus 24/7 je hele huis warm hebt (ik verwarm er mijn hele huis mee) hoe meer verliezen je hebt.


Plus; als je een goede airco hebt met fijn werkende app, kan je gewoon instellen dat ie een uurtje voordat je op bent begint met verwarmen. Ik ga daarna toch meteen werken dus dan mag hij weer uit.


[Afbeelding]
Ik draai 24/7 op 21c en de primaire reden is simpelweg comfort, zeker met lucht / lucht vind ik het comfort verschil met adhoc stoken aanzienlijk. Minder lawaai, luchtstroming en massa die geen koude afstraalt. Daarnaast blijft bij 24/7 stoken de rest van het huis ook gewoon beter op temperatuur. Gezien op de eerste verdieping de electrische radiatoren aanspringen als het 16c wordt weegt dat ook mee.

En met vrieskoude scheelt het niet heel veel in verbruik omdat je bij adhoc een stampende unit heb die bijv. veel vaker een defrost doet. De afgelopen weken verbruik ik tussen de 3.5 en 5 kWh per dag voor het hele huis, dus die paar kwh's die je dan spaart.

[ Voor 10% gewijzigd door revolution-nl op 19-11-2026 17:21 ]

Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


  • barta123
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 10:02
revolution-nl schreef op donderdag 19 november 2026 @ 17:14:
[...]


Ik draai 24/7 op 21c en de primaire reden is simpelweg comfort, zeker met lucht / lucht vind ik het comfort verschil met adhoc stoken aanzienlijk. Minder lawaai, luchtstroming en massa die geen koude afstraalt. Daarnaast blijft bij 24/7 stoken de rest van het huis ook gewoon beter op temperatuur. Gezien op de eerste verdieping de electrische radiatoren aanspringen als het 16c wordt weegt dat ook mee.

En met vrieskoude scheelt het niet heel veel in verbruik omdat je bij adhoc een stampende unit heb die bijv. veel vaker een defrost doet.
Hangt van je leven af, ik werk niet thuis, ik ben vaak laat thuis. onnozel om dan je hele huis warm te hebben.


En als je hem, zoals ik zeg, ca. 3 uur van tevoren aan hebt staan, hoeft een unit helemaal niet hard te werken en zit je helemaal niet in een grote luchtstroom. Ik begrijp dat het anders is als je thuis werkt, of thuis bent, whatever.. Maar het is nooit zuiniger. Zelfs niet in een nieuwbouwhuis. Het is gewoon basale natuurkunde. Alleen zal het effect kleiner zijn als iets A+++ is geisoleerd. Maar dat zijn veel huizen niet.

3MXM68, 2x FTXJ35. PV 4400Wp, fanatiek Stromeraar, Zero SR/F en helaas nog LPG rijder (1.2 TSI Vialle LPdi - 350.000km)


  • barta123
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 10:02
revolution-nl schreef op donderdag 19 november 2026 @ 17:14:
[...]


Ik draai 24/7 op 21c en de primaire reden is simpelweg comfort, zeker met lucht / lucht vind ik het comfort verschil met adhoc stoken aanzienlijk. Minder lawaai, luchtstroming en massa die geen koude afstraalt. Daarnaast blijft bij 24/7 stoken de rest van het huis ook gewoon beter op temperatuur. Gezien op de eerste verdieping de electrische radiatoren aanspringen als het 16c wordt weegt dat ook mee.

En met vrieskoude scheelt het niet heel veel in verbruik omdat je bij adhoc een stampende unit heb die bijv. veel vaker een defrost doet. De afgelopen weken verbruik ik tussen de 3.5 en 5 kWh per dag voor het hele huis, dus die paar kwh's die je dan spaart.
Ik verstook de afgelopen week ca. 12kWh per dag.


Lijkt me nooit dat je voor 5kWh je hele huis verwarmt? Ik verbruik ca. 2200kWh/jr, dat is echt al heel weinig. (hoekwoning)

Een maat van me met een aardig goed geisoleerde vrijstaande woning gebruikt bijna 4000kWh per jaar, met L/W wel te verstaan. Wel 24/7 verwarmen.


bijzonder dat mensen het hier altijd over "stampen" hebben. Mijn unit doet dat nooit. Die 6,8kW buitenunit heeft altijd ruim capaciteit. alleen als het vriest buiten staat hij 24/7 aan. Verder gewoon met vermogensbegrenzing. Die piek heb je ook niet eens nodig met een kleine single split unit. Dan kan je beter eerder beginnen met een lager vermogen, een warmtepomp draait het efficientst bij ca. 50% load,

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7lo6c_X3oiwzzgp7858W4zygECw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/rHgeYxoEVUmH6sKCdpgtMbro.png?f=user_large

[ Voor 21% gewijzigd door barta123 op 19-11-2026 17:25 ]

3MXM68, 2x FTXJ35. PV 4400Wp, fanatiek Stromeraar, Zero SR/F en helaas nog LPG rijder (1.2 TSI Vialle LPdi - 350.000km)


  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 12:02

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

barta123 schreef op donderdag 19 november 2026 @ 17:20:
[...]

Hangt van je leven af, ik werk niet thuis, ik ben vaak laat thuis. onnozel om dan je hele huis warm te hebben.


En als je hem, zoals ik zeg, ca. 3 uur van tevoren aan hebt staan, hoeft een unit helemaal niet hard te werken en zit je helemaal niet in een grote luchtstroom. Ik begrijp dat het anders is als je thuis werkt, of thuis bent, whatever.. Maar het is nooit zuiniger. Zelfs niet in een nieuwbouwhuis. Het is gewoon basale natuurkunde. Alleen zal het effect kleiner zijn als iets A+++ is geisoleerd. Maar dat zijn veel huizen niet.
Ieder zijn ding. Ik houd niet van een huis met koude massa. Ik heb de afgelopen jaar best wat geëxperimenteerd met verschillende verwarming regimes, en in ons huis met ons leefpatroon weet de besparing van adhoc verwarmen niet op tegen het comfortverlies.

Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 12:02

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

barta123 schreef op donderdag 19 november 2026 @ 17:22:
[...]

Ik verstook de afgelopen week ca. 12kWh per dag.


Lijkt me nooit dat je voor 5kWh je hele huis verwarmt? Ik verbruik ca. 2200kWh/jr, dat is echt al heel weinig. (hoekwoning)

Een maat van me met een aardig goed geisoleerde vrijstaande woning gebruikt bijna 4000kWh per jaar, met L/W wel te verstaan. Wel 24/7 verwarmen.
Ja 5kWh voor het hele huis.

BGG (65 m2) op 21c.
1ste verdieping zijn de electrisch kachels niet aangeweest, daar is het nu 18c.
Op zolder is het 17c, daar springt de MHI heel af en toe even aan.

Verbruik is gemiddeld over de afgelopen jaren 1200kWh jaar voor enkel verwarmen. YTD is 1168kWh, dit jaar zal ik dus hoger uitkomen.

Betreft een 2019 hoekwoning.

[ Voor 10% gewijzigd door revolution-nl op 19-11-2026 17:29 ]

Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


  • Caelorum
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 17:30
Jaren 70 doorzon tussenwoning: 5kWh. In de nacht 19.5, vanaf 7 uur in de ochtend tot aan 11 uur 's avonds 21 graden.

Hier kost het overigens wel meer als ik de temperatuur in de nacht verder terug gaat lopen. De unit gaat dan door naar 80hz bij verwarmen ipv 30hz. In mijn opstelling zit de sweet spot bij 40hz, maar alles boven 50 is eigenlijk kansloos :)

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 16:02

mr_evil08

barta123 schreef op donderdag 19 november 2026 @ 17:22:
[...]

Ik verstook de afgelopen week ca. 12kWh per dag.


Lijkt me nooit dat je voor 5kWh je hele huis verwarmt? Ik verbruik ca. 2200kWh/jr, dat is echt al heel weinig. (hoekwoning)

Een maat van me met een aardig goed geisoleerde vrijstaande woning gebruikt bijna 4000kWh per jaar, met L/W wel te verstaan. Wel 24/7 verwarmen.


bijzonder dat mensen het hier altijd over "stampen" hebben. Mijn unit doet dat nooit. Die 6,8kW buitenunit heeft altijd ruim capaciteit. alleen als het vriest buiten staat hij 24/7 aan. Verder gewoon met vermogensbegrenzing. Die piek heb je ook niet eens nodig met een kleine single split unit. Dan kan je beter eerder beginnen met een lager vermogen, een warmtepomp draait het efficientst bij ca. 50% load,

[Afbeelding]
Mensen bedoelen "het hele huis" vaak één kamer bij lucht/lucht warmtepomp dan is 5 Kwh mogelijk, niemand hangt in de badkamer bijvoorbeeld een binnenunit, daar wordt gecheat met elektrische kachels etc.

Ik heb inmiddels L/W daar is het ook goedkoper als je slechts een paar ruimtes verwarmd doordeweeks voor x uur.

Bij 24/7 kun je beter alles verwarmen want de verschillen zijn klein is mijn ervaring.

Zolang er 3u van tevoren opwarm i.v.m comfort/kou(houtskeletbouw).

4,4Kwh per dag en 10Kwh bij 24/7 voor een tussenwoning.

32 graden aanvoer tijdens "ad-hoc", woonkamer 21 graden.

In de ochtend opwarmen doen we niet, kost veel voor dat uurtje wat wij thuis zijn, dan is het beter 24/7 aanlaten, de ochtend overleven we wel met 18-19 graden.

Hier een combinatie van (droogbouw)vloerverwarming en convectoren, de kou bron wordt direct aangepakt.

Bij L/W kiezen de meeste voor vloerverwarming als hoofdverwarming om optische redenen daar komt die 24/7 verwarmen vandaan, het is lastig sturen omdat afgifte te traag is.

Ik zou nooit terug willen naar wandunit L/L verwarming, duidelijk ander warmte, het maakt niet uit hoe je verwarmd(allerlei opties zijn geprobeerd voor 2 jaar), de L/L is enkel nog voor koelen.

Is het verbruik gestegen?
Amper de Daikin zat ook op 4 Kwh per dag.

Kijk ik naar anderen m.b.t aanvoertemperaturen CV kant doe ik het niet gek.

[ Voor 79% gewijzigd door mr_evil08 op 19-11-2026 21:00 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • EversR
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 16:04
@EversR het vermogen zou voornamelijk voor verwarmen relevant zijn denk ik, of bedoel je ook voor koelen? Met twee zolder kamers in een nieuwbouwhuis lijkt mij een 5,0 kW multisplit voldoende en mijn airco installateur ook.
Dat hangt er vanaf hoe groot die kamers zijn.
Ik doe de aanname dat die 2,5 kW correct gedimensioneerd is. Zo ja, dan zou een 5,0 kW in bepaalde scenario's met grote vraag, vermogen te kort komen.

[ Voor 22% gewijzigd door EversR op 19-11-2026 21:41 ]


  • Caelorum
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 17:30
@mr_evil08 vooralsnog is die 5 kWh hier anders nog steeds voor 3 verdiepingen op temperatuur houden. Helpt wel dat een rijtjeswoning betreft en de buren tegenwoordig wel weer stoken. Zonder dat zit ik op het dubbele...
Ligt dus vooral enorm aan het huis. (Veel beton ook hier, dus kan goed warmte opslaan voor stabiel binnenklimaat)

Verder is vreemd genoeg de L/L hier comfortabeler dan de radiatoren + cv ketel. Mogelijk ook door de plaatsing van de radiatoren die minder ideaal zijn dan de plaatsing van de binnenunit. En waarschijnlijk ook omdat ik een van die vreemde mensen ben die daadwerkelijk een hekel heeft aan stilstaande lucht :)

Mijn vrouw is het er minder mee eens overigens, maar die tolereert het omdat het zoveel goedkoper is.

[ Voor 5% gewijzigd door Caelorum op 19-11-2026 22:17 ]


  • Jesaul
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 16:27
Ik verwarm het huis de klok rond met een multi-split airconditioner tot 21 graden. En het kost me 8-9 kWh.

  • Zackito
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 11:32
mr_evil08 schreef op donderdag 19 november 2026 @ 20:15:
[...]

Mensen bedoelen "het hele huis" vaak één kamer bij lucht/lucht warmtepomp dan is 5 Kwh mogelijk, niemand hangt in de badkamer bijvoorbeeld een binnenunit, daar wordt gecheat met elektrische kachels etc.

Ik heb inmiddels L/W daar is het ook goedkoper als je slechts een paar ruimtes verwarmd doordeweeks voor x uur.

Bij 24/7 kun je beter alles verwarmen want de verschillen zijn klein is mijn ervaring.

Zolang er 3u van tevoren opwarm i.v.m comfort/kou(houtskeletbouw).

4,4Kwh per dag en 10Kwh bij 24/7 voor een tussenwoning.

32 graden aanvoer tijdens "ad-hoc", woonkamer 21 graden.

In de ochtend opwarmen doen we niet, kost veel voor dat uurtje wat wij thuis zijn, dan is het beter 24/7 aanlaten, de ochtend overleven we wel met 18-19 graden.

Hier een combinatie van (droogbouw)vloerverwarming en convectoren, de kou bron wordt direct aangepakt.

Bij L/W kiezen de meeste voor vloerverwarming als hoofdverwarming om optische redenen daar komt die 24/7 verwarmen vandaan, het is lastig sturen omdat afgifte te traag is.

Ik zou nooit terug willen naar wandunit L/L verwarming, duidelijk ander warmte, het maakt niet uit hoe je verwarmd(allerlei opties zijn geprobeerd voor 2 jaar), de L/L is enkel nog voor koelen.

Is het verbruik gestegen?
Amper de Daikin zat ook op 4 Kwh per dag.

Kijk ik naar anderen m.b.t aanvoertemperaturen CV kant doe ik het niet gek.
Ik ben van de week overgestapt op L/L verwarming, voorheen altijd via radiatoren verwarmd. De eerste paar uur was het verwarmen inderdaad anders, maar nu merk ik het eigenlijk niet meer. Stook wel een graad warmer dan met de CV.

Ja het is andere warmte maar na een dag heb ik dat niet meer in de gaten. Misschien komt dat ook wel doordat we op kantoor ook verwarmen via lucht en ik hier al jaren in zit. Ik zet de airco ook niet op stand auto maar gewoon op heat, heb nog geen koude lucht gevoeld. Nu nog aan het testen met uit zetten in de nacht om het verbruik te vergelijken.

Erg blij met het verbruik, nu nog een goede oplossing voor warm water en dan kan het gas er uit. Ik denk dat ik nog even de ontwikkeling de komende jaren afwacht heb eigenlijk ook niet echt ruimte voor een 200-300 liter vat.

  • elektriekert
  • Registratie: Augustus 2020
  • Nu online
Kingsolo schreef op woensdag 11 november 2026 @ 09:05:
[...]

Kun je wellicht de artikel/bestelinformatie delen?
Lager motorzijde:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XORyNNNOYTEBRkUnNEAUjcdMaow=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/drAUgkNYQBEGzjUtZ2rary7B.jpg?f=fotoalbum_large

Lager niet-motorzijde:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v_i0X1Rl1mIpWJme1YUcHPQY-eI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/DnGmhRq8k12ZGFButOWK7R1I.png?f=fotoalbum_large

  • Hieperdepiep
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 07:30
Iemand al wat gehoord of de Daikin levering een beetje op gang komt?

  • luckremers
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 10:53
Hieperdepiep schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 19:09:
Iemand al wat gehoord of de Daikin levering een beetje op gang komt?
Laatste nieuws wat ik heb gehoord van Wasco was eind december, begin januari

Airco? Warmtepomp? Inbedrijfstelling?! DM! | KremersTechSolutions.nl


  • EversR
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 16:04
Hieperdepiep schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 19:09:
Iemand al wat gehoord of de Daikin levering een beetje op gang komt?
Ik krijg mondjesmaat halve bestellingen binnen. Perfera 6,0, 3,5 en 2,5 lijkt redelijk door te lopen. MXM50 is een uitdaging. 3MXM68 en 3MXM52 wel gekregen. Stylish en Perfera 5,0 is kansloos.
Dit zijn allemaal bestellingen uit augustus/september.
Nu bestellen is april geleverd.

  • M_AW
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 16:14
EversR schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 22:35:
[...]

Ik krijg mondjesmaat halve bestellingen binnen. Perfera 6,0, 3,5 en 2,5 lijkt redelijk door te lopen. MXM50 is een uitdaging. 3MXM68 en 3MXM52 wel gekregen. Stylish en Perfera 5,0 is kansloos.
Dit zijn allemaal bestellingen uit augustus/september.
Nu bestellen is april geleverd.
Zelfde verhaal met ME en MHI. Bestellingen uit augustus zijn nog niet allemaal geleverd. Sommige modellen wel, andere niet. Nu bestellen is maart-april waarschijnlijk leveren.

PV: 7205Wp. LW-WP: ME SUZ-SWM40VA2 + EHST20D-VM2D. LL-WP: 3x MHI SRK20ZS-S


  • Hieperdepiep
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 07:30
Dank jullie wel voor het bericht. Het gaat eigenlijk om een Emura zwart, 3.5kw.

Maar de productie loopt dus zover achter bij de merken?

  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Nu online
Hieperdepiep schreef op zondag 22 november 2026 @ 07:23:
Dank jullie wel voor het bericht. Het gaat eigenlijk om een Emura zwart, 3.5kw.

Maar de productie loopt dus zover achter bij de merken?
Nee, de bestellingen hebben een dikke duw gekregen deze hete zomer.

Sony A7 iv en wat recycled glas


  • Hieperdepiep
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 07:30
Tommie12 schreef op zondag 22 november 2026 @ 09:19:
[...]

Nee, de bestellingen hebben een dikke duw gekregen deze hete zomer.
Maar als ik zo lees zit er wel verschil tussen de types. De prefera wordt blijkbaar wel uitgeleverd (zie bericht eerder). Maar er zou toch wel iets geproduceerd worden bij Daikin

  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Nu online

LED-Maniak

Het is alleen jammer dat ze in het buitenland wél leverbaar zijn(voor veel betere prijzen), maar dat Daikin zijn markt probeert te beschermen per land.

ClimateControl - Smarthome integratie voor je airco --- ClimaCompass - vergelijk airco specs en vind de goedkoopste leverancier --- Trapwijzer - fietsen vergelijk


  • hvwees
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 26-11 22:57
Zackito schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 09:39:
[...]
Erg blij met het verbruik, nu nog een goede oplossing voor warm water en dan kan het gas er uit. Ik denk dat ik nog even de ontwikkeling de komende jaren afwacht heb eigenlijk ook niet echt ruimte voor een 200-300 liter vat.
Dat is mijn uitdaging ook, ik heb een flamco thermische batterij op het oog. Maar die dingen zijn nogal duur vind ik.

Maar laten we niet off-topic gaan. ;)

[ Voor 4% gewijzigd door hvwees op 22-11-2026 09:48 ]


  • ZtaaB
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 26-11 13:13
Toch jammer dat er nog zo vaak onzin wordt verkondigd: NOS artikel

“Ieder uur ontvochtigen” is gewoon onzin. Tijdens het verwarmen wordt er niets ontvochtigd. Een airco voert alleen een defrost uit wanneer dat nodig is, dus zeker niet standaard ieder uur.
Airco minder comfortabel
Essent had eerder in onderzoek al ontdekt dat een op de vier huishoudens deze winter van plan was minder te gaan stoken. 27 procent van de ondervraagden zei hun huis op een andere manier te willen gaan verwarmen, zoals met een elektrisch kacheltje of infraroodpaneel.

Van Zon merkt wel op dat verwarmen met een airco als het vriest minder comfortabel is. "Elektrische kachels kun je in je stopcontact houden, maar een airco gaat ieder uur even ontvochtigen. Dat voelt gewoon minder comfortabel aan voor een huis, er is een ontdooimoment ieder uur."

Haal NOOIT een spookrijder in !


  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 12:02

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

ZtaaB schreef op maandag 23 november 2026 @ 15:37:
Toch jammer dat er nog zo vaak onzin wordt verkondigd: NOS artikel

“Ieder uur ontvochtigen” is gewoon onzin. Tijdens het verwarmen wordt er niets ontvochtigd. Een airco voert alleen een defrost uit wanneer dat nodig is, dus zeker niet standaard ieder uur.
Airco minder comfortabel
Essent had eerder in onderzoek al ontdekt dat een op de vier huishoudens deze winter van plan was minder te gaan stoken. 27 procent van de ondervraagden zei hun huis op een andere manier te willen gaan verwarmen, zoals met een elektrisch kacheltje of infraroodpaneel.

Van Zon merkt wel op dat verwarmen met een airco als het vriest minder comfortabel is. "Elektrische kachels kun je in je stopcontact houden, maar een airco gaat ieder uur even ontvochtigen. Dat voelt gewoon minder comfortabel aan voor een huis, er is een ontdooimoment ieder uur."
Wat een onzin weer het is echt ongelooflijk |:( Toevallig heb ik vanochtend een defrosts gezien maar dat was volgens mij de eerste van dit verwarmingsseizoen.

Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


  • (RSH)
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 10:05

(RSH)

Rotorhead

ZtaaB schreef op maandag 23 november 2026 @ 15:37:
Toch jammer dat er nog zo vaak onzin wordt verkondigd: NOS artikel

“Ieder uur ontvochtigen” is gewoon onzin. Tijdens het verwarmen wordt er niets ontvochtigd. Een airco voert alleen een defrost uit wanneer dat nodig is, dus zeker niet standaard ieder uur.
Airco minder comfortabel
Essent had eerder in onderzoek al ontdekt dat een op de vier huishoudens deze winter van plan was minder te gaan stoken. 27 procent van de ondervraagden zei hun huis op een andere manier te willen gaan verwarmen, zoals met een elektrisch kacheltje of infraroodpaneel.

Van Zon merkt wel op dat verwarmen met een airco als het vriest minder comfortabel is. "Elektrische kachels kun je in je stopcontact houden, maar een airco gaat ieder uur even ontvochtigen. Dat voelt gewoon minder comfortabel aan voor een huis, er is een ontdooimoment ieder uur."
Precies de reden waarom ik bij Essent alle informatie over mijn huis verwijderd heb. Je zou toch denken dat die bedrijven en personen die erover publiceren toch wel weten waarover ze praten..... 8)7

4x Solaredge, 3x Homewizard Plug-in Batterij, 1x Marstek Venus E V2, 1x Marstek Venus E V3


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 16:02

mr_evil08

ZtaaB schreef op maandag 23 november 2026 @ 15:37:
Toch jammer dat er nog zo vaak onzin wordt verkondigd: NOS artikel

“Ieder uur ontvochtigen” is gewoon onzin. Tijdens het verwarmen wordt er niets ontvochtigd. Een airco voert alleen een defrost uit wanneer dat nodig is, dus zeker niet standaard ieder uur.
Airco minder comfortabel
Essent had eerder in onderzoek al ontdekt dat een op de vier huishoudens deze winter van plan was minder te gaan stoken. 27 procent van de ondervraagden zei hun huis op een andere manier te willen gaan verwarmen, zoals met een elektrisch kacheltje of infraroodpaneel.

Van Zon merkt wel op dat verwarmen met een airco als het vriest minder comfortabel is. "Elektrische kachels kun je in je stopcontact houden, maar een airco gaat ieder uur even ontvochtigen. Dat voelt gewoon minder comfortabel aan voor een huis, er is een ontdooimoment ieder uur."
Wat is daar jammer aan? tijdens defrost momenten is er nog minder comfort.
De "warme wolk" valt abrupt weg want het is luchtverwarming.

Als de airco gaat de-frosten ontvochtig je woning gezien de binnenunit extreem koud wordt, het is een klein beetje maar toch aanwezig.

Het ieder uur is mogelijk als het buiten mistig is en rond -2 tot 4c, een CV warmtepomp heeft dat ook maar daar merk je het niet vanwege de buffer of naverwarmer het aanvult.

Dat de NOS een schep bovenop doet zijn we wel gewend.

[ Voor 11% gewijzigd door mr_evil08 op 23-11-2026 16:10 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 12:02

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

mr_evil08 schreef op maandag 23 november 2026 @ 16:02:
[...]

Wat is daar jammer aan? tijdens defrost momenten is er nog minder comfort.
De "warme wolk" valt abrupt weg want het is luchtverwarming.

Als de airco gaat de-frosten ontvochtig je woning gezien de binnenunit extreem koud wordt, het is een klein beetje maar toch aanwezig.

Het ieder uur is mogelijk als het buiten mistig is en rond -2 tot 4c, een CV warmtepomp heeft dat ook maar daar merk je het niet vanwege de buffer of naverwarmer het aanvult.

Dat de NOS een schep bovenop doet zijn we wel gewend.
Het is jammer dat de NOS weer een frame neerzet, zonder nuance. Maar inderdaad dat ben ik wel gewend van de MSM.

Comfort bij verwarmen met een airco is gewoon heel erg afhankelijk van verschillende parameters en dat valt of staat echt met isolatie en verwarmingsregime.

Als die nuance niet gemaakt wordt en er een hard statement gemaakt wordt dat er iedere uur luchtonvochtiging plaatsvindt door een defrost is en dit merkbaar is voor het binnen klimaat dan ben je gewoon misinformatie aan het verspreiden.

Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


  • VikeeVeekie
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 14:48
ZtaaB schreef op maandag 23 november 2026 @ 15:37:
Toch jammer dat er nog zo vaak onzin wordt verkondigd: NOS artikel

“Ieder uur ontvochtigen” is gewoon onzin. Tijdens het verwarmen wordt er niets ontvochtigd. Een airco voert alleen een defrost uit wanneer dat nodig is, dus zeker niet standaard ieder uur.
Airco minder comfortabel
Essent had eerder in onderzoek al ontdekt dat een op de vier huishoudens deze winter van plan was minder te gaan stoken. 27 procent van de ondervraagden zei hun huis op een andere manier te willen gaan verwarmen, zoals met een elektrisch kacheltje of infraroodpaneel.

Van Zon merkt wel op dat verwarmen met een airco als het vriest minder comfortabel is. "Elektrische kachels kun je in je stopcontact houden, maar een airco gaat ieder uur even ontvochtigen. Dat voelt gewoon minder comfortabel aan voor een huis, er is een ontdooimoment ieder uur."
Ook echt weer zo'n ongeinformeerd artikel, maar eerlijk gezegd verbaast me niks met de NOS.

Het enige moment wanneer een defrost vervelend is, is wanneer je net bent begonnen met ad-hoc stoken en de massa moet opwarmen. Draait die airco al een langere tijd en er begint een defrost, merk ik er nagenoeg niks van op m'n slaapkamer van 12m2 met open deur. Beneden in de woonkamer al helemaal niet.

Ik ben zo'n maniak die 's winters met het raam open slaapt en 's ochtends als ik moet opstaan laat ik eerst de airco een halfuur draaien voor ik m'n nest uit ga. Aangezien de MHI als een malle aan het stampen was op vol vermogen en het buiten net rond het vriespunt lag, schoot ie na 20 minuten al gelijk in een defrost vanochtend. Ja, dan heb je er last van als de massa nog niet op temperatuur is. Anders amper.

  • Caelorum
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 17:30
mr_evil08 schreef op maandag 23 november 2026 @ 16:02:
[...]
Als de airco gaat de-frosten ontvochtig je woning gezien de binnenunit extreem koud wordt, het is een klein beetje maar toch aanwezig.
[...]
Je bedoelt die 5 minuten dat de warmtewisselaar koud is aan de binnenunit, maar de binnenunit niet aan het blazen is en de kleppen dicht heeft? Ja, die zal een paar ml aan vocht onttrekken. Het is maar wat je ontvochtigennwikt noemen.

Hier vandaag 2x 5 minuten gebeurd. Merk je compleet niets van want de massa (betonnen vloer, plafond en muren) is allang opgewarmd en de unit staat wel vaker even helemaal uit omdat de warmtevraag gewoon nog onvoldoende is.

"Minder comfort". Merk vooralsnog weinig van vergeleken met de radiatoren en CV ketel.

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 16:02

mr_evil08

Caelorum schreef op maandag 23 november 2026 @ 19:06:
[...]

Je bedoelt die 5 minuten dat de warmtewisselaar koud is aan de binnenunit, maar de binnenunit niet aan het blazen is en de kleppen dicht heeft? Ja, die zal een paar ml aan vocht onttrekken. Het is maar wat je ontvochtigennwikt noemen.
Ja, het blijft ontvochtigen, niet veel maar in theorie is het ontvochtigen tijdens defrost.

Toen ik nog verwarmde met L/L was de relatieve luchtvochtigheid ook werkelijk lager maar dat kwam mede door de standaard +2c hoger kamertemperatuur omdat de gevoelstemperatuur lager was.

Het stook gedrag is ongewijzigd gebleven, inmiddels met l/w weer de normale kamertemperatuur en sindsdien geen luchtbevochtiger meer gebruikt.

[ Voor 47% gewijzigd door mr_evil08 op 23-11-2026 22:24 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Caelorum
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 17:30
Ja, als je de voordeur opendoet om het huis uit te gaan ben je technisch gezien in de winter ook je huis aan het ontvochtigen. Alleen zou niemand dat zo noemen.

  • Pixelmagic
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 24-11 14:34

Pixelmagic

Ubergeek

Rob roelofs 1 schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 08:44:
Deze week besloten mijn Daikin Ururu Sarara 3,5Kw bj.2015 te vervangen voor de Daikin Perfera 4,2Kw. Dit nav vele storingen in de ochtend met de Ururu H0-storing wat duidt op printplaat storing. Airco bedoeld als hoofdverwarming. Eerlijk gezegd vind ik na 10 jaar een dergelijke storing waarbij alleen de printplaat al bijna €800,00 kost echt fors. Ik hoop dat de 4,2Kw mij weer veel plezier gaat geven en warmte en hopelijk langer dan 10 jaar. Bewust gekozen voor de Perfera 4,2 omdat deze qua verwarmingsvermogen beter in de buurt komt bij de Ururu van 3,5Kw. Maar niet meer alle poespas heeft van de Ururu. Meer mensen die problemen als H0 storingen hebben ervaren met de Ururu. En welke levensduur mag ik eigenlijk verwachten van een airco als deze…
Lees het nu na wat zoeken, hier vandaag ook voor de tweede keer een H0 melding op de Sarara, ook in de ochtend zoals ik hier lees. :-(

Is er misschien al verder inzicht of alternatief gevonden? Precies nu het koud buiten is komt uiteraard slecht uit. Daarnaast zijn we net begonnen om naar vloerverwarming met een l/w wp te gaan kijken, dus een nieuwe l/l laten ophangen staat niet bovenaan de lijst.

PVoutput van mijn 4950Wp


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 16:02

mr_evil08

Caelorum schreef op maandag 23 november 2026 @ 22:26:
Ja, als je de voordeur opendoet om het huis uit te gaan ben je technisch gezien in de winter ook je huis aan het ontvochtigen. Alleen zou niemand dat zo noemen.
Dat is technisch verluchten.

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Caelorum
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 17:30
mr_evil08 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:30:
[...]
Dat is technisch verluchten.
Droge lucht komt binnen, vochtige lucht gaat naar buiten. Volgens mij ben je dan technisch gezien ook aan het ontvochtigen, volgens dezelfde redenering dat een paar ml vocht die je bij ontdooien onttrekt aan een ruimte ook ontvochtigen is.

Maar duidelijk dat we daarin niet op 1 lijn zitten.

  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Nu online
Gisteren waren de temperaturen hier zo tussen 0 en 2 graden.

De warmteopbrengst viel me eigenlijk echt tegen. Waar ik anders mijn bureel op 10min warm krijg duurde dat nu een paar uur. Defrost cycli blijkbaar en ik zag ook in de app dat het opgenomen vermogen laag bleef.

En dan zag ik deze ochtend een vochtige plek onder de unit in de keuken. Condens die weg loopt kan ik niet geloven, het moet van het plat dak komen waar de leidingen via een dakdoorvoer en zo'n lus naar beneden komen. Dakwerker maar eens bellen...

Sony A7 iv en wat recycled glas


  • cyclone
  • Registratie: Juni 2000
  • Laatst online: 17:48

cyclone

-=Hacking is my life=- (NOT)

Ik ben even puzzled.
Ik zie wat recente opmerkingen dat je zelf geen split units zou mogen aanschaffen i.v.m. feit dat je installatie door een gecertificeerd bedrijf in bedrijf moet worden gesteld.
(Ik ben bekend hiermee).

Maar dat neemt toch niet weg dat je zelf het plaatsen van de buitenunit / binnenunit, bekabeling en leidingwerk voor je eigen rekening kunt nemen.
Uiteindelijk het afpersen / vacuümeren en in bedrijf stellen door een gecertificeerd bedrijf laten uitvoeren ?
Of mis ik nu wat ?

Zo heb ik 3 jaar geleden het iig wel gedaan met mijn eerste airco. De 2de heb ik ivm lastige plek laten installeren maar nu ben ik eigenlijk op zoek naar een budget unit voor mijn werkplaats / schuur waar ook mijn accu's staan opgesteld.
Dit om de boel vorstvrij in de winter te houden en zorgen dat de boel niet te warm wordt in de zomer.

Gaat om een flinke plek om en nabij 150m2 / 450m3 maar is wel voorzien van wand en dak isolatie dus ik neig naar een een goedkope 5kw unit.
Plan was om nu nog snel (en dus goedkoop) een R32 unit op de kop te tikken, zelf de fysieke installatie te doen (om de kosten te drukken) en hem door een specialist te laten afpersen / vacuümeren en in bedrijf te laten stellen.

Concrete vraag nu is mag / kan dit nog en heeft iemand wellicht tips ?
Enige functionele eis is eigenlijk dat ik er WiFi toegang toe heb zodat ik hem via HomeAssistant kan aansturen.

Installatie gaat super simpel zijn, binnen unit op 2 meter tegen een houten wand, door de isolatie naar buiten en buitenunit komt er direct achter (dus minimaal leiding en bekabelingswerk).

Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...


  • VikeeVeekie
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 14:48
Tommie12 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:57:
Gisteren waren de temperaturen hier zo tussen 0 en 2 graden.

De warmteopbrengst viel me eigenlijk echt tegen. Waar ik anders mijn bureel op 10min warm krijg duurde dat nu een paar uur. Defrost cycli blijkbaar en ik zag ook in de app dat het opgenomen vermogen laag bleef.

En dan zag ik deze ochtend een vochtige plek onder de unit in de keuken. Condens die weg loopt kan ik niet geloven, het moet van het plat dak komen waar de leidingen via een dakdoorvoer en zo'n lus naar beneden komen. Dakwerker maar eens bellen...
Weet niet of je gisterenavond ook mist had, maar dat is echt killing voor je warmteopbrengt omdat de luchtvochtigheid hoog is en je snel vorst gaat krijgen op de warmtewisselaar. Gisteren om 4 uur 's middags de MHI alvast aangezet, vanaf dat moment heb ik 7 defrosts gewonnen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_-tDtlmal5uXDpqtWF_jSutruRg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0jJjPwHtGkPVSnkaqrlsep7d.png?f=fotoalbum_large

Disclaimer is wel, ik heb een ClimaControl erin zitten die ervoor zorgt dat de unit regelt met een sensor verderop in de kamer. Het gevolg is dus dat de compressor veel langer en harder doorstampt dan normaal gesproken wat dus ook sneller defrosts gaat triggeren. Werkt wel als een trein om de boel snel op temperatuur te krijgen, zelfs met de weersomstandigheden van gisteren :)

  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Nu online
VikeeVeekie schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 11:21:
[...]

Weet niet of je gisterenavond ook mist had, maar dat is echt killing voor je warmteopbrengt omdat de luchtvochtigheid hoog is en je snel vorst gaat krijgen op de warmtewisselaar. Gisteren om 4 uur 's middags de MHI alvast aangezet, vanaf dat moment heb ik 7 defrosts gewonnen.[Afbeelding]

Disclaimer is wel, ik heb een ClimaControl erin zitten die ervoor zorgt dat de unit regelt met een sensor verderop in de kamer. Het gevolg is dus dat de compressor veel langer en harder doorstampt dan normaal gesproken wat dus ook sneller defrosts gaat triggeren. Werkt wel als een trein om de boel snel op temperatuur te krijgen, zelfs met de weersomstandigheden van gisteren :)
's avonds ging het nog, er was mist, maar temp zat op een graad of 4.

De ochtend was erger, vochtig, en 1 graad celsius met aangevroren mist op de bomen en auto's.

Sony A7 iv en wat recycled glas


  • TvanW
  • Registratie: Augustus 2017
  • Niet online
Tommie12 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 11:26:
[...]

's avonds ging het nog, er was mist, maar temp zat op een graad of 4.

De ochtend was erger, vochtig, en 1 graad celsius met aangevroren mist op de bomen en auto's.
Omgeving?

[ Voor 4% gewijzigd door TvanW op 24-11-2026 14:02 ]


  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Nu online
Mechelen in België.

Sony A7 iv en wat recycled glas


  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 16:49
@cyclone Dat hele stuk mag je idd gewoon zelf doen. Twee jaar terug zelf ook 5 binnenunits opgehangen, bevriend koelmonteur heeft de inbedrijfstelling gedaan.

Als je toch al flink bespaard zou ik niet allergoedkoopste AUX ofzo hangen, maar gewoon een MHI ofzo. Heb mijne toen bij aircovivo.nl gehaald. Bestellen als particulier ging daar ook prima, meeste webshops moet je doorgeven welke gecertificeerde monteur het gaat plaatsen, anders willen ze niet leveren.

[ Voor 21% gewijzigd door ThinkPad op 24-11-2026 14:32 ]


  • EversR
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 16:04
@cyclone bestellen via grijze import, en zelf installeren mag/kan uiteraard gewoon. Houd wel rekening met beperkte garantie als de spullen via grijze import besteld worden.

  • cyclone
  • Registratie: Juni 2000
  • Laatst online: 17:48

cyclone

-=Hacking is my life=- (NOT)

@EversR En welke webshops kun je me voor deze grijze import aanbevelen?
Ken de term wel maar nog niet in associatie met airco's.
Garantie boeit me niet zo gek veel dus daar til ik niet zo zwaar aan. Gezien het voor mijn schuur is ben ik gewoon op zoek naar een scherpe prijs kwaliteit verhouding.

Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...


  • EversR
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 16:04
cyclone schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 20:51:
@EversR En welke webshops kun je me voor deze grijze import aanbevelen?
Ken de term wel maar nog niet in associatie met airco's.
Garantie boeit me niet zo gek veel dus daar til ik niet zo zwaar aan. Gezien het voor mijn schuur is ben ik gewoon op zoek naar een scherpe prijs kwaliteit verhouding.
Ik heb geen aanbevelingen. Nog nooit gebruikt. Wij bestellen gewoon bij de groothandels :)

  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Nu online

LED-Maniak

cyclone schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 20:51:
@EversR En welke webshops kun je me voor deze grijze import aanbevelen?
Ken de term wel maar nog niet in associatie met airco's.
Garantie boeit me niet zo gek veel dus daar til ik niet zo zwaar aan. Gezien het voor mijn schuur is ben ik gewoon op zoek naar een scherpe prijs kwaliteit verhouding.
ClimaCompass, dan kan je airco's vergelijken en leveranciers binnen de EU vinden. De meeste kan je in de topics hier wel veel over vinden. Scheelt je zo een 200-300 euro op een set.

ClimateControl - Smarthome integratie voor je airco --- ClimaCompass - vergelijk airco specs en vind de goedkoopste leverancier --- Trapwijzer - fietsen vergelijk


  • cyclone
  • Registratie: Juni 2000
  • Laatst online: 17:48

cyclone

-=Hacking is my life=- (NOT)

@EversR doe eens een naam van een groothandel, heb een KvK dus dat moet mij ook wel lukken :-)
@LED-Maniak thanks !

Helaas pindakaas die gasten shippen niet naar NL, had daar een mooie black friday unit voor onder de 500 euro te pakken maarja als hij niet verstuurd kan worden houdt het wel op :

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TS_mRbgcNr5WJhXc6h9DolCPmcU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/5hpKYe4xFsd2VJX50zWHDPhW.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 64% gewijzigd door cyclone op 24-11-2026 21:14 ]

Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...


  • EversR
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 16:04
cyclone schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 21:08:
@EversR doe eens een naam van een groothandel, heb een KvK dus dat moet mij ook wel lukken :-)
@LED-Maniak thanks !

Helaas pindakaas die gasten shippen niet naar NL, had daar een mooie black friday unit voor onder de 500 euro te pakken maarja als hij niet verstuurd kan worden houdt het wel op :

[Afbeelding]
Je moet BRL100 hebben om te kunnen bestellen.

Maar doe eens een poging; wasco, daikin pro, centercon, technoclima, aircologic, coolmark, stulz, alklima

  • barta123
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 10:02
Ik zit nu op 27kWh per dag met 24/7 verwarmen. Met nachtvorst en overdag 1 a 2°C hierbuiten moet dat wel. Vanaf vanochtend 1x per 5 uur ontdooien dus dat merk je niet eens. Alleen afgelopen nacht met -2°C en aardige RH elk uur ontdooi cyclus gehad zag ik

Met iets warmer weer en ad hoc verwarmen kom ik met 12kWh weg. Toch koud deze november!


Maar in tegenstelling tot velen verwarm ik mijn bovenverdieping ook tot 18-19°C. Ik hou niet van in de kou slapen. De meeste van de dames die ik over de vloer heb (gehad) ook niet... Wel opgegroeid in een huis waar ik eerder met 2 truien moest slapen boven

3MXM68, 2x FTXJ35. PV 4400Wp, fanatiek Stromeraar, Zero SR/F en helaas nog LPG rijder (1.2 TSI Vialle LPdi - 350.000km)


  • Hieperdepiep
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 07:30
Mijn Daikin stylish draait rond de 200 watt in de slaapkamer, hij is en blijft op temperatuur maar toch bijna elk uur een defrost.

hoe kan dit? Dit zou toch niet nodig moeten zijn?

  • Caelorum
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 17:30
@barta123 Ik heb geluk denk ik, want ik verwarm alles tot 18.5 en de woonkamer in de macht 19.5 en overdag 21. Afgelopen 24 uur heb ik 3 defrosts gehad waarvan de laatste om iets 13:23. Hele nacht geen defrosts gehad ondanks daf de unit vrijwel de hele nacht op 40 hz heeft doorgeprutteld. (Dus 780W om het huis op temperatuur te houden).

[ Voor 7% gewijzigd door Caelorum op 25-11-2026 07:24 ]


  • EHA1337
  • Registratie: December 2010
  • Nu online
Hieperdepiep schreef op woensdag 25 november 2026 @ 06:52:
Mijn Daikin stylish draait rond de 200 watt in de slaapkamer, hij is en blijft op temperatuur maar toch bijna elk uur een defrost.

hoe kan dit? Dit zou toch niet nodig moeten zijn?
Hier hetzelfde eigenlijk. FTXM25r, Perfera draait rond de 175w en elke anderhalf uur een defrost vannacht.

Hadden de oudere Perfera FTXMxxR en de stylish modellen niet een soort van bug dat ze meer defrost deden als nodig was? Ook vanwege dat er weinig koelmiddel in zit? Ik dacht dat dit wel was opgelost in de nieuwere generatie FTXMxxA modellen?

  • Magiaconatus
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 17:42
EHA1337 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 07:32:
[...]

Hier hetzelfde eigenlijk. FTXM25r, Perfera draait rond de 175w en elke anderhalf uur een defrost vannacht.

Hadden de oudere Perfera FTXMxxR en de stylish modellen niet een soort van bug dat ze meer defrost deden als nodig was? Ook vanwege dat er weinig koelmiddel in zit? Ik dacht dat dit wel was opgelost in de nieuwere generatie FTXMxxA modellen?
Dat hangt ervan af. Stylish maakte ook gebruik van die RXM-R-buitenunit.

  • Hieperdepiep
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 07:30
Ik heb een Emura 3 in de bestelling staan voor de woonkamer. Ik hoop dat echt voor zo’n duur apparaat dat hij deze bug niet heeft

  • Magiaconatus
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 17:42
Als de buitenunit 32 kg weegt en 0,78 kg koelmiddel bevat, dan is het hetzelfde.

  • Hieperdepiep
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 07:30
Gewicht 32kg en 0,76/0,52 staat in folder. De buitenkant van de unit is wel heel anders kwa zicht

  • Magiaconatus
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 17:42
*0,76 kg, ja, sorry. Het zou hetzelfde moeten zijn. De behuizing heeft een ander ontwerp, maar dat is dan ook alles. Maar je hoort geen klachten van Emura-eigenaren, dus wie weet.

  • Hieperdepiep
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 07:30
Volgens de Daikin dealer is de unit, de laatst verbeterde unit uit de Daikin serie. Dacht dat hij zei 3 jaar geleden. Deze unit kan ook tot -20 verwarmen ipv -15.

Ik hoop dat er iemand deze unit heeft en misschien kan reageren? Er zit best een langere levertijd op ik zou evt nog kunnen switchen

[ Voor 29% gewijzigd door Hieperdepiep op 25-11-2026 09:34 ]


  • Termy
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 12:32

Termy

valt er nog wat te fragge?

Hier heeft de Daikin Perfera multisplit van m'n onderschrift afgelopen dag geen enkele defrost gehad ondanks continu verbruik tussen de 500 en 900W.

Het lijkt hier in Utrecht ook vrij droog te zijn.

-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.


  • por200
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 26-11 12:51
Termy schreef op donderdag 26 november 2026 @ 00:38:
Hier heeft de Daikin Perfera multisplit van m'n onderschrift afgelopen dag geen enkele defrost gehad ondanks continu verbruik tussen de 500 en 900W.

Het lijkt hier in Utrecht ook vrij droog te zijn.
Dat is mooi! Welke set-up heb je?

Hier een perfera m50xm buitenunit met 3.5A en 2.5A binnenunit en nu wel regelmatig defrost. Wel moeilijke condities want laagje water op platte dak is nu bevroren en daarbij ook nog op 9 meter hoogte dus veel wind. Toch niet allemaal slecht, want het ding haalt nog een COP van 3,4 gemiddeld.
Ik heb de vraagbesturing nu op 65%, heb het idee dat 70% iets sneller tot defrosts leidt. Misschien probeer ik ook nog 50% maar heb de warmte ook echt wel nodig nu. Ik heb overigens alleen de 3.5kw unit op de overloop van 1e verdieping aan staan. De andere op zolder is niet nodig (19 graden op zolder door restwarmte van 1e). Begane grond is bij ons nog in verbouwing en wordt nu niet verwarmd.

  • klaaas
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 10:36
Sinds mei hebben we thuis airco’s (Daikin) met het idee dat we die gaan gebruiken om de luchtverwarming te vervangen. Deze zomer al mooi geprofiteerd van het koelvermogen, maar nu is het echte stoken begonnen. En dat is wel even wennen. Er vallen me 2 dingen op waarvan ik me afvraag of die normaal zijn en / of er wat aan te doen is.

 Allereerst het geluid. Als we op bed liggen is de buitenunit hoorbaar. Meestal een vage zoem, maar soms op een echt irritante frequentie. De buitenunit staat op het dak van een uitbouw, ongeveer op bedhoogte en dan 4m verderop. Er zit een betonnen binnenspouwblad en baksteen buitenspouwblad tussen. De unit hangt aan beugels aan het metselwerk. Ik heb niet de indruk dat ik de buitenunit door de muur heen hoor, maar door de leiding die naar de binnenunit op de slaapkamer loopt (boven het bed). Is een dergelijke zoem normaal? Is daar wat aan te doen?

 Daarnaast heb ik de indruk dat de installatie er best aan moet trekken om de boel warm te krijgen. De airco staat inmiddels continu aan, maar op de automatische stand staan de binnenunits flink te blazen. Zeker niet op de laagste stand. Als ik de units op fluisterstand zet dan lijkt dat onvoldoende te zijn om de temperatuur op peil te houden. Is dit een teken dat de installatie te weinig vermogen heeft of kan ik qua stookgerag oid nog wat wijzigen?

Hij wil.


  • por200
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 26-11 12:51
klaaas schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:30:
Sinds mei hebben we thuis airco’s (Daikin) met het idee dat we die gaan gebruiken om de luchtverwarming te vervangen. Deze zomer al mooi geprofiteerd van het koelvermogen, maar nu is het echte stoken begonnen. En dat is wel even wennen. Er vallen me 2 dingen op waarvan ik me afvraag of die normaal zijn en / of er wat aan te doen is.

 Allereerst het geluid. Als we op bed liggen is de buitenunit hoorbaar. Meestal een vage zoem, maar soms op een echt irritante frequentie. De buitenunit staat op het dak van een uitbouw, ongeveer op bedhoogte en dan 4m verderop. Er zit een betonnen binnenspouwblad en baksteen buitenspouwblad tussen. De unit hangt aan beugels aan het metselwerk. Ik heb niet de indruk dat ik de buitenunit door de muur heen hoor, maar door de leiding die naar de binnenunit op de slaapkamer loopt (boven het bed). Is een dergelijke zoem normaal? Is daar wat aan te doen?

 Daarnaast heb ik de indruk dat de installatie er best aan moet trekken om de boel warm te krijgen. De airco staat inmiddels continu aan, maar op de automatische stand staan de binnenunits flink te blazen. Zeker niet op de laagste stand. Als ik de units op fluisterstand zet dan lijkt dat onvoldoende te zijn om de temperatuur op peil te houden. Is dit een teken dat de installatie te weinig vermogen heeft of kan ik qua stookgerag oid nog wat wijzigen?
Om met het laatste te beginnen: ja de ventilator van de binnenunit moet flink blazen om de warmte naar (beneden) te verspreiden. Ik heb hem of op automatisch of op stand 4 van de 5.

Aangezien je het over airco's hebt ga ik er vanuit dat je een multisplit hebt? Kijk even of je kan spelen met vraagbesturing om defrosts te verminderen. Weet daarbij dat kouder maar droger weer zoals nu, heel anders reageert dan een graad of 2 met hoge luchtvochtigheid. Ik heb nu de vraagbesturing wat hoger dan wanneer het buiten 2 graden is met hoge luchtvochtigheid.

Ten derde je gezoem. Ik heb op het platte dak van de zolder de buitenunit, en op bepaalde plekken in de kamer eronder komen de golven samen en hoor ik de buitenunit veel meer en ook wel dat het irritant zou zijn om daaronder te slapen. Ik heb de buitenunit op moderne bigfoots, die dus op bitumen dakbedekking staan. Het bitumen is weer bovenop een warmdak principe (harde pir-isolatie boven de dakconstructie en in de dakconstructie geen isolatie).

In dit geval zijn de bigfoots bij mij de veer in het massa-veer-massa concept. Bij jou is even de vraag wat de veer is. Als dat enkel de beugels zijn, dan is dat te weinig en zou ik opteren voor een 'veer' tussen de beugel en de poten van de buitenunit (welke merk/model weet ik niet).
Dat alles gezegd hebbende, kan de slang ook zeker voor gezoem zorgen. sterker nog dat doet de slang bij mij ook een beetje. Ik heb één en ander rondom de slang (bij de dakdoorvoer) ingespoten met blauwe Soudal Flexfoam zodat de slang wat minder tegen de constructie van het huis aan komt.

Hopelijk kan je hiermee op onderzoek om uit te zoeken wat voor jou het beste is.

  • jasper2603
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 14:46
Heeft iemand ervaring met het merk Kaisai? Ik ben in de markt voor een multisplit airco en de Mitsubishi heeft een erg lange levertijd en de installateur kan in plaats daarvan een Kaisai pro heat set leveren, ook een stukje goedkoper en 5 jaar garantie. Maar lees weinig over dit merk, heeft dat een reden? Waar kan ik het mee vergelijken?

  • Magiaconatus
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 17:42
Kaisai is gewoon een white-labelproduct. Pro Heat wordt geproduceerd door Midea, Pro Heat+ door TCL.

  • Glenfiddich
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 16:33
jasper2603 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 11:11:
Heeft iemand ervaring met het merk Kaisai? Ik ben in de markt voor een multisplit airco en de Mitsubishi heeft een erg lange levertijd en de installateur kan in plaats daarvan een Kaisai pro heat set leveren, ook een stukje goedkoper en 5 jaar garantie. Maar lees weinig over dit merk, heeft dat een reden? Waar kan ik het mee vergelijken?
Ik zou voor een gangbaar merk gaan. Niet alleen geldt dat merken als Mitsubishi, MHI, Daikin etc zich bewezen hebben qua kwaliteit, maar kiezen voor een gangbaar merk dat hier actief is op de markt maakt het ook een stuk realistischer dat eventuele garantieverplichtingen daadwerkelijk zullen en kunnen worden nagekomen, en dat toekomstig onderhoud mogelijk is mochten daar vervangende onderdelen voor nodig zijn.

[ Voor 5% gewijzigd door Glenfiddich op 26-11-2026 15:04 ]

Catch a smile out there!


  • barta123
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 10:02
jasper2603 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 11:11:
Heeft iemand ervaring met het merk Kaisai? Ik ben in de markt voor een multisplit airco en de Mitsubishi heeft een erg lange levertijd en de installateur kan in plaats daarvan een Kaisai pro heat set leveren, ook een stukje goedkoper en 5 jaar garantie. Maar lees weinig over dit merk, heeft dat een reden? Waar kan ik het mee vergelijken?
Dan zou ik eerder Daikin of een ander bekend merk proberen. Het is niet alsof je een B merk band koopt waar je een half uur per dag gebruik van maakt. Dit ding kan zomaar eens 20 jaar in je huis hangen (in het geval van een C merk rebrand misschien maar 5-10 jaar :+ ) maar qua geluid voor buren en efficientie/deugdelijke app zou ik gewoon een gerenommeerd merk kopen... (ook voor service mocht er wat kapot gaan)


EDIT: ik zie dat het een Pools bedrijf is maar laat het inderdaad door Midea/Gree produceren. Kan best OK zijn dus. Afhankelijk van waar je het voor in zou zetten zou ik dus beslissen hoe of wat. Als je alleen gaat koelen is het niet zo heeel belangrijk natuurlijk. Verwarmen doe je veel meer uren op jaarbasis

[ Voor 15% gewijzigd door barta123 op 26-11-2026 15:50 ]

3MXM68, 2x FTXJ35. PV 4400Wp, fanatiek Stromeraar, Zero SR/F en helaas nog LPG rijder (1.2 TSI Vialle LPdi - 350.000km)


  • jasper2603
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 14:46
barta123 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 15:47:
[...]

Dan zou ik eerder Daikin of een ander bekend merk proberen. Het is niet alsof je een B merk band koopt waar je een half uur per dag gebruik van maakt. Dit ding kan zomaar eens 20 jaar in je huis hangen (in het geval van een C merk rebrand misschien maar 5-10 jaar :+ ) maar qua geluid voor buren en efficientie/deugdelijke app zou ik gewoon een gerenommeerd merk kopen... (ook voor service mocht er wat kapot gaan)


EDIT: ik zie dat het een Pools bedrijf is maar laat het inderdaad door Midea/Gree produceren. Kan best OK zijn dus. Afhankelijk van waar je het voor in zou zetten zou ik dus beslissen hoe of wat. Als je alleen gaat koelen is het niet zo heeel belangrijk natuurlijk. Verwarmen doe je veel meer uren op jaarbasis
Bedankt voor informatie, hier kan ik wat mee. Het is alleen zo jammer dat de wachttijden voor de gerenomeerde merken zo lang zijn geworden. Ga er voornamelijk mee verwarmen, maar als ik wacht op een gerenomeerd merk dan is de winter voorbij, zou het liefst deze winter er al gebruik van willen maken..

  • Rth
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 17:51

Rth

Hier vanaf 2023 een Daikin 5kw perfera vloermodel staat 24/7 aan vanaf oktober .. staat op een temperatuur van 22/23 graden om de 2,5 tot 3 uurtjes gaat die op defrost .. verbruikt ongeveer 0,7 kw per uur .. ook met deze buitentemperatuur .. kamer met open keuken .. oppervlakte van 45m2 .. zeer tevreden 👍

  • toxictooms
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 17:41
Rth schreef op donderdag 26 november 2026 @ 21:13:
Hier vanaf 2023 een Daikin 5kw perfera vloermodel staat 24/7 aan vanaf oktober .. staat op een temperatuur van 22/23 graden om de 2,5 tot 3 uurtjes gaat die op defrost .. verbruikt ongeveer 0,7 kw per uur .. ook met deze buitentemperatuur .. kamer met open keuken .. oppervlakte van 45m2 .. zeer tevreden 👍
Hier ook al een aantal jaren hetzelfde Daikin vloermodel. Werkt hier perfect,zowel in de winter als de zomer.

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 16:02

mr_evil08

jasper2603 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 20:39:
[...]

Bedankt voor informatie, hier kan ik wat mee. Het is alleen zo jammer dat de wachttijden voor de gerenomeerde merken zo lang zijn geworden. Ga er voornamelijk mee verwarmen, maar als ik wacht op een gerenomeerd merk dan is de winter voorbij, zou het liefst deze winter er al gebruik van willen maken..
Henk en Ingrid hebben de airco ook ontdekt, iedereen wil weer op laatste moment aanschaffen nu de gasprijzen hoog zijn.

[ Voor 6% gewijzigd door mr_evil08 op 26-11-2026 21:45 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • barta123
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 10:02
jasper2603 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 20:39:
[...]

Bedankt voor informatie, hier kan ik wat mee. Het is alleen zo jammer dat de wachttijden voor de gerenomeerde merken zo lang zijn geworden. Ga er voornamelijk mee verwarmen, maar als ik wacht op een gerenomeerd merk dan is de winter voorbij, zou het liefst deze winter er al gebruik van willen maken..
Snap ik. Ik heb voor 4500 euro een multi split opgehangen met gebruikte units. Uiteindelijk via Mr. Airco zzp ers gevonden die hem wilde ophangen (ik hoefde geen garantie want ik had de units zelf gebruikt gekocht, waren wel nagenoeg nieuw)

Volgens AI was het economisch rendement op mn systèem 73% .


Ik heb een heel simpel huis met geen hokkerige indeling beneden, dus alleen een woonkamer die aan de open keuken zit, halletje en dan bovenverdieping. Mijn unit boven blaast direct op de badkamer en verwerkt zo alledrie de slaapkamers links en rechts daarvan. Alles werkt perfect op.

Dus dat scheelt ook nog. Maar mijn unit is augustus 2023 geïnstalleerd, die heb ik al helemaal terugverdiend :)


Tuurlijk over comfort van een airco valt te discussiëren. Maar in heb geen koude plekken oid en luchtverwarming voelt voor mij warmer aan dan andere passieve verwarming. Gevoelstemperatuur stijgt eerder

Maar dit is voor mij comfortabeler dan voor dit geld aardgas verstoken (en 80% lagere CO2 uitstoot). Voor 300 euro per mAnd zat ik bij 15°C. Nu voor 30 per maand meestal bij ca. 19°C. In elk geval als ik thuis ben

[ Voor 15% gewijzigd door barta123 op 26-11-2026 23:32 ]

3MXM68, 2x FTXJ35. PV 4400Wp, fanatiek Stromeraar, Zero SR/F en helaas nog LPG rijder (1.2 TSI Vialle LPdi - 350.000km)


  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 12:02

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

mr_evil08 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 21:45:
[...]

Henk en Ingrid hebben de airco ook ontdekt, iedereen wil weer op laatste moment aanschaffen nu de gasprijzen hoog zijn.
Ik heb inderdaad het idee dat verwarmen met airco bekender begint te raken. Een goede zaak want ik denk dat het voor veel huishoudens een manier is om er toch comfortabel bij te zitten in deze koude dagen zonder financieel leeg te lopen.

Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


  • barta123
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 10:02
revolution-nl schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 09:20:
[...]


Ik heb inderdaad het idee dat verwarmen met airco bekender begint te raken. Een goede zaak want ik denk dat het voor veel huishoudens een manier is om er toch comfortabel bij te zitten in deze koude dagen zonder financieel leeg te lopen.
Het scheelt mij gewoon al meer dan 2000 euro per jaar. En dat met een simpel hoekhuis uit 1975. In mijn wijk staan zo honderden huizen (meestal dan als tussenwoning)

3MXM68, 2x FTXJ35. PV 4400Wp, fanatiek Stromeraar, Zero SR/F en helaas nog LPG rijder (1.2 TSI Vialle LPdi - 350.000km)


  • Superbeagle
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 10:41

Superbeagle

Always smile

revolution-nl schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 09:20:
[...]


Ik heb inderdaad het idee dat verwarmen met airco bekender begint te raken. Een goede zaak want ik denk dat het voor veel huishoudens een manier is om er toch comfortabel bij te zitten in deze koude dagen zonder financieel leeg te lopen.
Mits men het ‘stookregime’ ook aanpast. Dus de airco aan laten op een zo constant mogelijke temperatuur en niet op vol vermogen ‘s-ochtends en ‘s-avonds de ruimte proberen op te warmen.

  • Caelorum
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 17:30
Ik werd voor gek verklaard dat ik tijdens de hittegolf offertes opvroeg. Sindsdien zijn de wachttijden opgelopen en de prijzen opgelopen. Tja :)

Ik vermoed overigens dat bij mij de investering niet geld gaat besparen. Ik ga in de zomer namelijk eindelijk in een koel huis wonen. Comfort is enorm gestegen, zonder dat de kosten zijn gestegen.

[ Voor 40% gewijzigd door Caelorum op 27-11-2026 10:55 ]


  • Jesaul
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 16:27
Intensief ontdooienAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/otpvrrZM0i67gVvBpH9Jvn6YnLw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XrKt48GPNyhgEBzUH0m67nAM.jpg?f=fotoalbum_large

  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Nu online
Jep, vandaag bij -2 staat de unit er helemaal wil bij, en er ligt een mooie bevroren plaat ijs onder.

Sony A7 iv en wat recycled glas


  • Caelorum
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 17:30
Wauw, woon je aan de kust? Hier is het echt kurkdroog rondom de unit. Er zit een beetje ijsvorming op de lamellen, dus die zal zo over een uurtje of twee wel even een keer defrosten. Doet die momenteel 3-4x per dag. Helpt wellicht ook dat de grond waar die op staat vlak naast het huis is en dus nog niet bevroren.

[ Voor 8% gewijzigd door Caelorum op 27-11-2026 10:57 ]


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 17:39

Martin7182

Superbeagle schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 10:40:
[...]

Mits men het ‘stookregime’ ook aanpast. Dus de airco aan laten op een zo constant mogelijke temperatuur en niet op vol vermogen ‘s-ochtends en ‘s-avonds de ruimte proberen op te warmen.
Dat hangt helemaal van de situatie af. Wij hebben het eerste jaar veel adhoc gestookt en nog nooit zo'n laag verbruik gehad (~400 kWh).
Het hangt van vele factoren af. Onze unit (MHI 2.5 ZSX) is fysiek overgedimensioneerd vergeleken bij veel andere units. Je kunt ook zeggen op papier ondergedimensioneerd. "Op vol vermogen" is hier efficienter dan een fysiek kleinere 3.5 op 2/3 vermogen.

  • Jesaul
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 16:27
Caelorum schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 10:56:
[...]

Wauw, woon je aan de kust? Hier is het echt kurkdroog rondom de unit. Er zit een beetje ijsvorming op de lamellen, dus die zal zo over een uurtje of twee wel even een keer defrosten. Doet die momenteel 3-4x per dag. Helpt wellicht ook dat de grond waar die op staat vlak naast het huis is en dus nog niet bevroren.
Nee, dit is Eindhoven. Het is hier -6 graden. En het water heeft zich de afgelopen weken opgehoopt.

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 16:02

mr_evil08

Superbeagle schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 10:40:
[...]

Mits men het ‘stookregime’ ook aanpast. Dus de airco aan laten op een zo constant mogelijke temperatuur en niet op vol vermogen ‘s-ochtends en ‘s-avonds de ruimte proberen op te warmen.
Mijn ervaring is toch anders, ondanks 3 weken op temperatuur laten bij (wandunit) L/L, schakel ik hem uit ontstaat direct koud gevoel want de "warme wolk" is verdwenen.

En volgens de natuurwetten klopt dat gezien de luchttemperatuur altijd fors hoger is dan de massa in huis want anders zou je niet verwarmen daarmee.

Met L/W geen problemen meer, daarvan is het afgiftesysteem fors groter waardoor de verschillen nog minimaal zijn.

[ Voor 39% gewijzigd door mr_evil08 op 27-11-2026 12:17 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Caelorum
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 17:30
Je bedoelt omdat je met de L/W de massa verwarmd en deze warmte blijft afgeven?
Effectief zeg je daarmee dat je meer warmte in het huis (of warmteafgifte systeem) hebt gestopt en deze langzaam aan de lucht wordt afgegeven.

Datzelfde kan je ook bereiken met L/L door meer warmte op te slaan. Dat duur echter langer als je niet direct de massa verwarmd, maar indirect. Hier heb ik bijv. dikke betonnen muren, betonnen plafonds (en dak) en vloeren. Daar zit zoveel warmte in door 24/7 L/L dat ik dus niet merk dat er een "warme wolk" is of niet. Sterker nog, de unit blaast de lucht uit maar die voelt niet echt warm aan. Als de binnenunit uit gaat voelt het initieel warmer aan.
En volgens de natuurwetten klopt dat gezien de luchttemperatuur altijd fors hoger is dan de massa in huis want anders zou je niet verwarmen daarmee.
Je verwarmd om de massa op temperatuur te houden. Daar hoef je geen grote delta voor te hebben. Je moet alleen het warmteverlies van de massa naar buiten te compenseren en dat is de energie die je in de lucht moet toevoegen. Dat is als je het goed regelt hooguit 1 graad warmer dan de massa.
Die ene graad ga je niets van merken als je uit bewegende lucht naar stilstaande lucht gaat bij uitzetten van je binnenunit.

[ Voor 29% gewijzigd door Caelorum op 27-11-2026 12:22 ]


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 16:02

mr_evil08

Caelorum schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 12:19:
Je bedoelt omdat je met de L/W de massa verwarmd en deze warmte blijft afgeven?
Effectief zeg je daarmee dat je meer warmte in het huis (of warmteafgifte systeem) hebt gestopt en deze langzaam aan de lucht wordt afgegeven.

Datzelfde kan je ook bereiken met L/L door meer warmte op te slaan. Dat duur echter langer als je niet direct de massa verwarmd, maar indirect. Hier heb ik bijv. dikke betonnen muren, betonnen plafonds (en dak) en vloeren. Daar zit zoveel warmte in door 24/7 L/L dat ik dus niet merk dat er een "warme wolk" is of niet. Sterker nog, de unit blaast de lucht uit maar die voelt niet echt warm aan. Als de binnenunit uit gaat voelt het initieel warmer aan.


[...]

Je verwarmd om de massa op temperatuur te houden. Daar hoef je geen grote delta voor te hebben. Je moet alleen het warmteverlies van de massa naar buiten te compenseren en dat is de energie die je in de lucht moet toevoegen. Dat is als je het goed regelt hooguit 1 graad warmer dan de massa.
Die ene graad ga je niets van merken als je uit bewegende lucht naar stilstaande lucht gaat bij uitzetten van je binnenunit.
Met één L/L wandunit kun je onmogelijk het huis gelijkmatig verwarmen terwijl bij L/W de afgiftepunten bij de kou bron zitten, de wandunit moet op hogere temperatuur verwarmen anders verwarm je niet of krijg je teveel tocht.

Het zou wel kunnen maar niemand gaat meerdere L/L units in de ruimte ophangen want dan kom je op de prijs van een L/W opstelling.

[ Voor 11% gewijzigd door mr_evil08 op 27-11-2026 15:54 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 17:39

Martin7182

mr_evil08 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 12:00:
[...]

Mijn ervaring is toch anders, ondanks 3 weken op temperatuur laten bij (wandunit) L/L, schakel ik hem uit ontstaat direct koud gevoel want de "warme wolk" is verdwenen.

En volgens de natuurwetten klopt dat gezien de luchttemperatuur altijd fors hoger is dan de massa in huis want anders zou je niet verwarmen daarmee.

Met L/W geen problemen meer, daarvan is het afgiftesysteem fors groter waardoor de verschillen nog minimaal zijn.
Dat maakt een L/L systeem dan ook zuinig; de muren blijven kouder, dus je warmteverlies naar buiten is lager. Per kWh warmt de massa evenveel op. Alleen verstook je met een L/W systeem veel meer kWh.

  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 17:49
Martin7182 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 16:12:
[...]

Dat maakt een L/L systeem dan ook zuinig; de muren blijven kouder, dus je warmteverlies naar buiten is lager. Per kWh warmt de massa evenveel op. Alleen verstook je met een L/W systeem veel meer kWh.
Dat geldt alleen voor de vloer; zowel met een L/W als een L/L worden de muren alleen via de lucht verwarmd dus bij gelijk verwarmingsregime is de temperatuur van de muur ook gelijk. Dit is wel de reden waarom bij vloerverwarming de R-waarde van de vloer veel belangrijker is en de richtlijn uit bouwbesluit eigenlijk nog aan de krappe kant is. (was Rc3,5, zie dat het nu Rc6,3 is boven sterk geventileerde ruimte).

[ Voor 19% gewijzigd door assje op 27-11-2026 16:41 ]

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Topicstarter
Martin7182 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 16:12:
[...]

Dat maakt een L/L systeem dan ook zuinig; de muren blijven kouder, dus je warmteverlies naar buiten is lager. Per kWh warmt de massa evenveel op. Alleen verstook je met een L/W systeem veel meer kWh.
Ik wil me er eigenlijk niet teveel in mengen want om eerlijk te zijn wordt ik echt doodmoe van die eeuwige discussie L/L vs L/W in het L/L topic... :F Het is een discussie die echt telkens weer door dezelfde mensen wordt opgestart.

Maar anyway: mijn verbruik is met L/W niet hoger dan met L/L. Ik denk dat voornamelijk komt omdat L/W met vloerverwarming en LTV radiatoren met lagere temperaturen toe kan dan L/L en de gemiddelde COP dus wat hoger ligt. Het is ook niet zo dat ik van een low end airco naar een A merk warmtepomp ben gegaan. Ik had Haier en Fujitsu airco's en nu een AUX warmtepomp wat een chinees kreng is die ontiegelijk veel herrie maakt. Maar dat kreng maakt het hier wel comfortabel warm overigens...

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


  • Caelorum
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 17:30
mr_evil08 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 15:46:
[...]

Met één L/L wandunit kun je onmogelijk het huis gelijkmatig verwarmen terwijl bij L/W de afgiftepunten bij de kou bron zitten, de wandunit moet op hogere temperatuur verwarmen anders verwarm je niet of krijg je teveel tocht.

Het zou wel kunnen maar niemand gaat meerdere L/L units in de ruimte ophangen want dan kom je op de prijs van een L/W opstelling.
Als je in een grote ruimte maar de helft van de ruimte vloerverwarming gaat stoppen moet je ook niet klagen dat L/W slecht werkt.

Overigens wel benieuwd... Hier heb ik in elk vertrek 1 radiator hangen. Is het dan slecht als ik deze heb vervangen door een enkele binnenunit en daarmee perfect kan verwarmen?
Pagina: 1 ... 179 180 Laatste

Let op:
Een vraag over offerte, plaatsing of uitzoeken van L/L WP hoort in een nieuw, eigen topic. Drop hier dan een linkje :)

We respecteren elkaars keuzes over energiegebruik en verschillen in comfort.
Laat bij een 'snelle vraag' wel even weten wat je al gevonden hebt, dat voorkomt herhaling van zetten.
Veel relevante informatie en principes zijn ook te vinden in het Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic , waar je ook een template kan vinden voor een nieuw adviestopic.
Voor MHI vind je veel tips en tweaks in Het MHI L/L warmtepomp/airco topic