Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen - #2 Vorige deel Overzicht

Pagina: 1 ... 179 180 Laatste
Acties:

  • Caelorum
  • Registratie: April 2005
  • Nu online
barta123 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 10:00:
[...]
Met een moderne multi split onzin hoor, mijn unit pendelt helemaal nooit. Al doe ik wel een soort stooklijn, in de herfst nog op 40% demand control, t/m december 60%. En als het echt koud wordt wat hoger. Ding pendelt werkelijk waar nooit.[...]
Hoezo onzin? Een multisplit is veelal groter met een grotere warmtewisselaar en een bijbehorende hogere minimum load. Dat vergroot dus altijd de kans dat de unit moet pendelen, simpelweg omdat het niet zover terug kan moduleren als een kleinere single-split. Dat ze tegenwoordig ook goed kunnen terugmoduleren is leuk, maar dat neemt niet weg dat ze nog steeds niet zover terug kunnen moduleren. (en dat zeg ik als een SCM71ZS-W bezitter).
[...] Helemaal eens dat het er afschuwelijk uitziet bij een modern huis met 3 van die bakken aan je muur. Bij mij eentje, netjes weggewerkt tussen buitenmuur en schutting. [...]
En ook die 3 bakken kan je er een stuk beter uit laten zien. Quatt heeft bijvoorbeeld wel laten zien dat een mooi afgewerkte buitenunit op rode bakstenen muur helemaal niet lelijk hoeft te zijn.
Een geroest staal of een teak airco omkasting doet wonderen.
Uiteraard is wegwerken altijd beter, maar als je dat niet kan doen dan is 3 units met een fatsoenlijke omkasting nog steeds mooier dan een enkele lelijke witte puist op de muur ;)
[...]
Zie je niks van, beinvloedt ook het rendement niet. Ik stook ca. 2200kWh per jaar weg. Eerder >1200m3 gas.
Geen idee waarom je dit erbij aanhaalt.

  • Caelorum
  • Registratie: April 2005
  • Nu online
barta123 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 10:17:
[...]
Maar ik zie niet in waarom een grotere buitenunit van L/L meer geluid zou maken dan een vergelijkbare grootte buitenunit van een L/W systeem. Als het buiten boven de 10 graden is (zoals in NL wel vaker in de winter) hoor je hem helemaal niet eens meer.[...]
Die is wel simpel :) De L/L heeft bij eenzelfde vermogen een kleinere warmtewisselaar nodig met meer airflow. Dat is waarom een L/W minder geluid maakt. Op de L/L units die speciaal voor koudere klimaten zijn gemaakt na dan.
Je kan dit ook zien aan het gewicht van de buitenunit. Een SCM71ZS-W weegt bijv. 62kg en een Daikin Altherma 3 van gelijk vermogen (ERGA08EV) welke ook een split unit is 88kg.
Resultaat is dat er een hogere airflow bij de L/L is en daardoor meer geluidsproductie. Al zit je dan echt op 3dB, wat rond die geluiden zeker niet ervaren wordt als een verdubbeling.

[ Voor 10% gewijzigd door Caelorum op 17-11-2026 10:31 ]


  • barta123
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 13:28
Caelorum schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 10:29:
[...]

Die is wel simpel :) De L/L heeft bij eenzelfde vermogen een kleinere warmtewisselaar nodig met meer airflow. Dat is waarom een L/W minder geluid maakt. Op de L/L units die speciaal voor koudere klimaten zijn gemaakt na dan.
Je kan dit ook zien aan het gewicht van de buitenunit. Een SCM71ZS-W weegt bijv. 62kg en een Daikin Altherma 3 van gelijk vermogen (ERGA08EV) welke ook een split unit is 88kg.
Resultaat is dat er een hogere airflow bij de L/L is en daardoor meer geluidsproductie. Al zit je dan echt op 3dB, wat rond die geluiden zeker niet ervaren wordt als een verdubbeling.
Maar hier geef je dus toch eigenlijk zelf het argument al dat een multi split beter is? die heeft niet zo'n baby buitenunit met een koorknaap compressor die begint te gillen als het ook maar een paar graden boven het vriespunt is?

De 3,5kW Samsung single split op mijn werk staat nu al te gillen buiten omdat hij op 23 graden is ingesteld...

Als jij een multi split hebt met meerdere binnenunits en de grootste warmtevraag bvb in je woonkamer/keuken hebt, verwarmt die continu door en gaan die anderen af en toe aan/uit. Prima zou ik zeggen.

Maar goed, ieder zijn ding, ik hoef geen buitenmuur met 3 witte aircounits op ooghoogte.

3MXM68, 2x FTXJ35. PV 4400Wp, fanatiek Stromeraar, Zero SR/F en helaas nog LPG rijder (1.2 TSI Vialle LPdi - 350.000km)


  • fjux
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 18:27
barta123 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 10:17:
[...]

Dat zijn wel straaljagers die je noemt? 72dB is echt veel. En 64dB ook.

Volgens Google doet mijn unit dit, ca 49-50dB(A). En dat kan ik beamen, als je er langs loopt maken de blaadjes waar je op trapt meer geluid dan de unit zelf. En als het waait hoor ik hem bij de erfscheiding niet eens. Alleen als het windstil is hoor ik hem bij mijn voordeur. Nu heb ik wel een hoekwoning waar hij aan de straatkant staat. Dus geen enkele buur die hem hoort.

Maar ik zie niet in waarom een grotere buitenunit van L/L meer geluid zou maken dan een vergelijkbare grootte buitenunit van een L/W systeem. Als het buiten boven de 10 graden is (zoals in NL wel vaker in de winter) hoor je hem helemaal niet eens meer.

[Afbeelding]
de 72dB is voor de 10kW variant dus ook aardig krachtig.

Zoals jouw google actie ook laat zien, max geluid van die unit is 61dB, dat is de rekenwaarde die je dient te gebruiken bij WPAC, niet nominaal. (even grote bende als bij de warmtepompen zelf)
bij geluidslabel lijken ze er aardig wat netjes in te hebben, maar ga je ook bij de daikin met 61dB rekenen kom je een stuk lastiger uit dan 50dB natuurlijk.

Dat is dus precies wat ik bedoel, in "airco" land lijkt iedereen hem gewoon op te hangen, en met warmtepomp (L/W) kijkt iedereen tot de dB precies er naar.
Misschien dat dit ook wel veranderd met meer L/L voor ook verwarmen gebruiken ipv alleen koelen, maar lastig is het allemaal wel.

  • Caelorum
  • Registratie: April 2005
  • Nu online
barta123 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 10:48:
[...]

Maar hier geef je dus toch eigenlijk zelf het argument al dat een multi split beter is? die heeft niet zo'n baby buitenunit met een koorknaap compressor die begint te gillen als het ook maar een paar graden boven het vriespunt is?[...]
Voor dat specifieke punt wel ja, maar tegelijkertijd heeft een single split met een lager minimum vermogen weer dat er minder gependeld hoeft te worden. Komt nog bij dat er voor de single splits nog varianten mogelijk zijn met een grotere warmtewisselaar (de zogenoemde "nordic" varianten). Die zijn wel duurder, maar hebben net zo goed de voordelen van een multisplit zonder de nadelen (behalve de totale kosten en meer buitenunits).
[...]
De 3,5kW Samsung single split op mijn werk staat nu al te gillen buiten omdat hij op 23 graden is ingesteld...
Dan is die onderbemeten.
Als jij een multi split hebt met meerdere binnenunits en de grootste warmtevraag bvb in je woonkamer/keuken hebt, verwarmt die continu door en gaan die anderen af en toe aan/uit. Prima zou ik zeggen.[...]
Moet die dat minimum vermogen wel kwijt kunnen. De mijne heeft bijv. 1.1kW aan minimum vermogen. Dat is met dit weer soms net teveel en dan krijg je dus dat pendelgedrag wat ik met een single split niet had gehad. Er is helaas van MHI geen kleinere unit met een lager minimumvermogen en 4 poorten.
Maar goed, ieder zijn ding, ik hoef geen buitenmuur met 3 witte aircounits op ooghoogte.
Mijn punt was dus ook dat ze niet wit hoeven te zijn en ook gewoon mooi kunnen worden afgewerkt. Alleen zijn we vrijwel allemaal te krenterig om het te doen ;)

  • Caelorum
  • Registratie: April 2005
  • Nu online
fjux schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 10:59:
[...]
Dat is dus precies wat ik bedoel, in "airco" land lijkt iedereen hem gewoon op te hangen, en met warmtepomp (L/W) kijkt iedereen tot de dB precies er naar.
Misschien dat dit ook wel veranderd met meer L/L voor ook verwarmen gebruiken ipv alleen koelen, maar lastig is het allemaal wel.
En ergens snap ik het ook wel hoor. Ik heb het netjes aan beide buren gevraagd en de situatie laat het in de praktijk ook toe dat ik de unit kan installeren met silent mode in de nacht. Wettelijk gezien niet mogelijk, praktisch in de praktijk wel door hoe de huizen zijn gebouwd en waar mensen zich daadwerkelijk in de winter bevinden.
Ik ga meer problemen in de zomer krijgen met het geluid denk ik, dan in de winter. Al hadden afgelopen zomer beide buren niet eens door dat het ding er al twee weken hing...

  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 19:43
Caelorum schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:21:
Moet die dat minimum vermogen wel kwijt kunnen. De mijne heeft bijv. 1.1kW aan minimum vermogen. Dat is met dit weer soms net teveel en dan krijg je dus dat pendelgedrag wat ik met een single split niet had gehad. Er is helaas van MHI geen kleinere unit met een lager minimumvermogen en 4 poorten.
Het is dus situationeel en dat verklaart ook de verschillende meningen. Gebruik je de airco hoofdzakelijk om te koelen dan ga je al veel minder merken van pendelen.

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • barta123
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 13:28
Caelorum schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:21:
[...]

Voor dat specifieke punt wel ja, maar tegelijkertijd heeft een single split met een lager minimum vermogen weer dat er minder gependeld hoeft te worden. Komt nog bij dat er voor de single splits nog varianten mogelijk zijn met een grotere warmtewisselaar (de zogenoemde "nordic" varianten). Die zijn wel duurder, maar hebben net zo goed de voordelen van een multisplit zonder de nadelen (behalve de totale kosten en meer buitenunits).


[...]

Dan is die onderbemeten.


[...]

Moet die dat minimum vermogen wel kwijt kunnen. De mijne heeft bijv. 1.1kW aan minimum vermogen. Dat is met dit weer soms net teveel en dan krijg je dus dat pendelgedrag wat ik met een single split niet had gehad. Er is helaas van MHI geen kleinere unit met een lager minimumvermogen en 4 poorten.


[...]

Mijn punt was dus ook dat ze niet wit hoeven te zijn en ook gewoon mooi kunnen worden afgewerkt. Alleen zijn we vrijwel allemaal te krenterig om het te doen ;)
Zeker waar, bij mij was het meer toevallig dat ik op MP een 3MXM zag die 2 binnenunits had, dus ik kon niet anders dan eentje voor de benedenverdieping ,eentje voor de bovenverdieping. (simpele hoekwoning, boven is de overloop perfect gericht op de 3 aanliggende kamers en badkamerr. En eigenlijk pendelen die nooit. Die boven gaat wel soms aan/uit, maar die beneden kan altijd door verwarmen. Dus de buitenunit slaat nooit af.

En ik verwarm alleen als ik er ben (of enkele uren voordat ik er ben) dus hij kan eigenlijk ook nooit pendelen. 24/7 verwarmen geeft veel meer verlies, omdat mijn huis dan structureel meer dan 3°C warmer is, dus er zijn veel meer Joules die naar buiten fietsen.

Qua afwerking, zeker waar. Dat geldt voor zowel L/L als L/W. Mijn ouders overwegen nu ook een L/L (vooral voor het koelen in de zomer) maar ik zei als je hem tactisch hangt kan het ook gigantisch veel gas schelen, als ze hem ook gewoon continu laten verwarmen overdag op eigen PV stroom (20 PV panelen). Maar mijn moeder wilt ook niet graag een lelijke unit aan de buitenmuur. Dus een duo split (1 unit in de slaapkamer en 1 unit voor de woonkamer) is de beste optie, donkere goot en een houten stellage om de buitenunit heen. (foto als voorbeeld)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u4hjSuWMFvwsRl6DJfyEMPedi5Y=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/AQHMH24F5b11ienBWSToldhP.png?f=user_large

3MXM68, 2x FTXJ35. PV 4400Wp, fanatiek Stromeraar, Zero SR/F en helaas nog LPG rijder (1.2 TSI Vialle LPdi - 350.000km)

Pagina: 1 ... 179 180 Laatste

Let op:
Een vraag over offerte, plaatsing of uitzoeken van L/L WP hoort in een nieuw, eigen topic. Drop hier dan een linkje :)

We respecteren elkaars keuzes over energiegebruik en verschillen in comfort.
Laat bij een 'snelle vraag' wel even weten wat je al gevonden hebt, dat voorkomt herhaling van zetten.
Veel relevante informatie en principes zijn ook te vinden in het Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic , waar je ook een template kan vinden voor een nieuw adviestopic.
Voor MHI vind je veel tips en tweaks in Het MHI L/L warmtepomp/airco topic