PV: 7.910 WP O-Z-W | Enphase Envoy S | IQ7+ | Pana 12kW T-Cap J Mono | 300L SWW | 200L Buffer | HA+Heishamon L | Gasloos 4-10-22
@ErikVersmar-10 schreef op maandag 23 februari 2026 @ 12:30:
[...]
Tapwater stond op variabel, ik heb die zaterdag aangepast naar standaard. En de delta T voor SWW van -7 naar -8 teruggezet.
Toch had ik gisteren weer een onverwachte SWW-run.
Om 10 uur 's ochtends SWW-run gedraaid met doeltemperatuur 50 graden en uiteindelijk 52 graden boilertemperatuur. Om 16:20 uur een temperatuur van 49 graden en de warmtepomp gaat de tank weer naverwarmen tot 53 graden.
Kan het kloppen dat casus 1 binnen hoofdstuk 14.1.10 Heat + tank mode operation in de service manual dit gedrag verklaart? Ik lees het als:
schakel bij gecombineerd SWW/verwarmingsbedrijf in modus verwarmin over naar de SWW indien SWW-temperatuur onder de doeltemperatuur zit.
De hysterese van -8 graden wordt niet genoemd.
Het doel zal wel zijn om de run te verlengen aangezien de compressor doorloopt bij een wissel van verwarmen naar SWW.
Zodra de Heat+DHW mode geselecteerd wordt is de initiële modus dus DHW. Hierbij wordt overgeschakeld op tankverwarming als de temperatuur onder de setpoint is (delta is inderdaad niet van belang).mar-10 schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 20:25:
[...]
@ErikVers
Kan het kloppen dat casus 1 binnen hoofdstuk 14.1.10 Heat + tank mode operation in de service manual dit gedrag verklaart? Ik lees het als:
schakel bij gecombineerd SWW/verwarmingsbedrijf in modus verwarmin over naar de SWW indien SWW-temperatuur onder de doeltemperatuur zit.
De hysterese van -8 graden wordt niet genoemd.
Het doel zal wel zijn om de run te verlengen aangezien de compressor doorloopt bij een wissel van verwarmen naar SWW.
[Afbeelding]
Ik zet zelf elke dag om 13:00 de modus op Heat+DHW, zodat de tank altijd 's middags verwarmd wordt. Dan is de PV opbrengst doorgaans het hoogst en is een uurtje geen verwarming geen probleem. Om 16:00 gaat de modus weer terug op Heat only.
WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23
Sorry mis even de context; vraag, probleem?mar-10 schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 20:25:
[...]
@ErikVers
Kan het kloppen dat casus 1 binnen hoofdstuk 14.1.10 Heat + tank mode operation in de service manual dit gedrag verklaart? Ik lees het als:
schakel bij gecombineerd SWW/verwarmingsbedrijf in modus verwarmin over naar de SWW indien SWW-temperatuur onder de doeltemperatuur zit.
De hysterese van -8 graden wordt niet genoemd.
Het doel zal wel zijn om de run te verlengen aangezien de compressor doorloopt bij een wissel van verwarmen naar SWW.
[Afbeelding]
Wat iig belangrijk is:
Setpoint max 50
Minuten vrijgave Dhw 90 of meer
Schakelmomenten voorkomen van dhw uit of aan; enkel werken met hoog (50) en lage (40?) setpoint dhw als je wil voorkomen dat op schakelmoment gelijk dhw run start.
Op modus standaard ipv variabel
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |
Waarom standaard ipv variable, Erik? Ik heb al langere tijd gekozen voor variabel obv onderstaande toelichting:ErikVers schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 21:24:
[...]
Sorry mis even de context; vraag, probleem?
Wat iig belangrijk is:
Setpoint max 50
Minuten vrijgave Dhw 90 of meer
Schakelmomenten voorkomen van dhw uit of aan; enkel werken met hoog (50) en lage (40?) setpoint dhw als je wil voorkomen dat op schakelmoment gelijk dhw run start.
Op modus standaard ipv variabel
"Panasonic Aquarea heat pumps use a variable capacity system for domestic hot water (DHW) production. They feature inverter technology that allows the compressor to adjust its speed and capacity to match the heating load, rather than just running at a single, standard capacity. The heat pump can operate at variable speeds to meet DHW demand, often maintaining high efficiency"
PV: 7.910 WP O-Z-W | Enphase Envoy S | IQ7+ | Pana 12kW T-Cap J Mono | 300L SWW | 200L Buffer | HA+Heishamon L | Gasloos 4-10-22
Omdat meerdere units had waarbij daardoor boiler te veel afkoelde. Met aanpassen van die setting was dat over.Tiesert schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 21:45:
[...]
Waarom standaard ipv variable, Erik? Ik heb al langere tijd gekozen voor variabel obv onderstaande toelichting:
"Panasonic Aquarea heat pumps use a variable capacity system for domestic hot water (DHW) production. They feature inverter technology that allows the compressor to adjust its speed and capacity to match the heating load, rather than just running at a single, standard capacity. The heat pump can operate at variable speeds to meet DHW demand, often maintaining high efficiency"
Als bij jou werkt dan gewoon lekker laten staan. Bij comfort klachten is dat en de minuten vrijgave eerste waar naar kijk.
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |