Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2 Vorige deel Overzicht

Pagina: 1 ... 106 107 Laatste
Acties:

  • Thorsd
  • Registratie: Oktober 2022
  • Nu online
TomN87 schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 08:08:
[...]

Gedaan, hij haalt de 53 graden niet helemaal, echter gaat de aanvoer wel richting de 59 graden. Gisterenavond met sterilisatie ingeschakeld twee keer F12, hierna heb ik hem uitgeschakeld.


[Afbeelding]
Doet de tanksensor het wel? Het lijkt of de tanktemperatuur niet echt veranderd (zoals @FransvWoerkom al opmerkte). Het kan ook dat deze niet goed contact maakt met de tank, of misschien zit de sensor heel laag in de tank?

Ter referentie, zo ziet een sterilisatierun met de interne heater (in de WP) bij de 9J er hier uit (tank 300L, sensor op 1/3 van beneden, DHW mode standaard). De compressor stopt bij Ta 61. De tank temp is dan 51 graden, dan neemt de heater het over.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZbImMqxCbvAr-lPxMmhjKUy3XZs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3lgfjEfb3mEAVvkdyAMV9xY6.png?f=fotoalbum_large

  • nMad
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 16:20
TomN87 schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 14:20:
[...]

Heb jij rechtstreeks contact met DHPS opgenomen of moet dit via de firma waar ik het gekocht heb (groene energiewinkel)?
Via het bedrijf waar ik heb gekocht. NL bedrijf die deze bij DHPS inkoopt.

PV: 10,4 kWp | EV: Tesla MY LR AWD ‘26 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W


  • TomN87
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 01-11 19:10
FransvWoerkom schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 11:34:
[...]

Inderdaad. Backup heaters 1, 2 en 3 zitten aan de fasen 1, 2 en 3 van de 3-fase pana's. Als je een 1-fase hebt of maar 3kW bh instelt bij een 3-fase pana, zie je alleen backup heater 3.
Ik heb de kalibratie van de sensor aangepast alleen gebruikt hij dit alleen intern voor de berekeningen en is di niet zichtbaar op de grafieken. Gisteren na het douchen en het vullen van het bad zakte de temperatuur, vervolgens een sterilisatieaanvraag gedaan en hieruit komt de onderstaande grafiek. Tanktemperatuur wordt 53 graden, maar er is geen overname door de interne backup heater. Ook de instelling standaard ipv variabel toegepast.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ofvzhRxzR_HWtO0Vj15G1PHwI38=/800x/filters:strip_exif()/f/image/d19cITZvMeiMAo4QHUVCJsC2.png?f=fotoalbum_large

Update:

Had het eigelijk al opgegeven maar de desinfectie werd vanochtend aangevraagd door het programma op de controller (agenda) ipv de aanvraag in de cloud. Nu bleek het wel te werken, de backup heater heet in de grafiek trouwens kamerverwarming wat natuurlijk erg verwarrend is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FZbZ_6sIhprSI8EOaKKvYnKCBEs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/f6rsxykrZ4BkwHwY1qBkJhLt.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 24% gewijzigd door TomN87 op 20-08-2026 16:53 ]


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 18:05
TomN87 schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 07:36:
[...]

Ik heb de kalibratie van de sensor aangepast alleen gebruikt hij dit alleen intern voor de berekeningen en is di niet zichtbaar op de grafieken. Gisteren na het douchen en het vullen van het bad zakte de temperatuur, vervolgens een sterilisatieaanvraag gedaan en hieruit komt de onderstaande grafiek. Tanktemperatuur wordt 53 graden, maar er is geen overname door de interne backup heater. Ook de instelling standaard ipv variabel toegepast.

[Afbeelding]

Update:

Had het eigelijk al opgegeven maar de desinfectie werd vanochtend aangevraagd door het programma op de controller (agenda) ipv de aanvraag in de cloud. Nu bleek het wel te werken, de backup heater heet in de grafiek trouwens kamerverwarming wat natuurlijk erg verwarrend is.

[Afbeelding]
Met de boel op engels is het veeeeel eenvoudiger.

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:24
TomN87 schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 07:36:
[...]

Ik heb de kalibratie van de sensor aangepast alleen gebruikt hij dit alleen intern voor de berekeningen en is di niet zichtbaar op de grafieken. Gisteren na het douchen en het vullen van het bad zakte de temperatuur, vervolgens een sterilisatieaanvraag gedaan en hieruit komt de onderstaande grafiek. Tanktemperatuur wordt 53 graden, maar er is geen overname door de interne backup heater. Ook de instelling standaard ipv variabel toegepast.

[Afbeelding]

Update:

Had het eigelijk al opgegeven maar de desinfectie werd vanochtend aangevraagd door het programma op de controller (agenda) ipv de aanvraag in de cloud. Nu bleek het wel te werken, de backup heater heet in de grafiek trouwens kamerverwarming wat natuurlijk erg verwarrend is.

[Afbeelding]
Je gebruikt in je grafieken nog steeds Reserveverwarming 1 en 2 en Tankverwarming. Dat vind ik nou verwarrend. Met Reserveverwarming 1 en 2 bedoelen ze de Backup heater die in een driefase warmtepomp zit. Die heb jij niet. Met Tankverwarming bedoelen ze het wp-externe stookelement dat in de tank kan zitten. Dat heb je ook niet. Je interne backup heater heet waarschijnlijk reserveverwarming 3.

Jouw verwarring komt doordat het woord "verwarming" in Nederland door gebruikers en installateurs voor twee verschillende dingen wordt gebruikt:
1. het verwarmen; dwz het ervoor zorgen dat iets warmer wordt, en
2. het apparaat dat gebruikt wordt voor het verwarmen.
In het Engels is het minder verwarrend: heating en heater.

Leuk dat het verhitten van je tank tot 65° voor de legionellabestrijding het doet. Kennelijk doet de bu-heater het. Wat me bij het eerste plaatje niet duidelijk is, is de gebeurtenis om 21:10. Pompdebiet, compressordruk en temperaturen veranderen plotseling zonder dat duidelijk is waarom of waardoor.

  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 17:15
FransvWoerkom schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 10:44:
[...]
Wat me bij het eerste plaatje niet duidelijk is, is de gebeurtenis om 21:10. Pompdebiet, compressordruk en temperaturen veranderen plotseling zonder dat duidelijk is waarom of waardoor.
Ik zie schommelingen in de pompsnelheid bij elke SWW-run.
Mijn M12 pompt eerst op maximale duty drie minuten water door de spiraal van de boiler, zodat het water in de leidingen de temperatuur van het vat overneemt.
Met start van de compressor gaat de pomp naar de laagste stand.
Na ca. 5 minuten (ik gok als de gewenste dT bereikt is), gaat de pomp weer op volle bak.

Hieronder mijn SWW-run van 13 augustus:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aXHTHCyFMJDz6hDeOx4w6_PpC8Y=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/AVBT0t5xOwD9Nv7rHNXDAOtf.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hvyfFRIXhuRglWKAIxLruD-8xFc=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/J4mJew1l0CMPF0IbAEqa7CaQ.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k9OV4jRSbdJO2jiv1zu4yUBjgnk=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/TqvjE9KtGdx6kKe9DcwA5J7v.png?f=fotoalbum_tile
Noot: mijn M12 staat in de zomer continu op QM3 om de buren wat minder te storen (en ik de COP in de zomer niet interessant vind én hiermee de compressor kan beperken).
Ondanks de QM3 gaat de M12 op het einde van twee naar een fan over. Ik zie dat gedrag bij buitentemperaturen vanaf ca. 27 graden en een outlet van ca. 60 graden. Dit maakt een beste bak herrie trouwens...

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:24
mar-10 schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 11:27:
[...]

Ik zie schommelingen in de pompsnelheid bij elke SWW-run.
Mijn M12 pompt eerst op maximale duty drie minuten water door de spiraal van de boiler, zodat het water in de leidingen de temperatuur van het vat overneemt.
Met start van de compressor gaat de pomp naar de laagste stand.
Na ca. 5 minuten (ik gok als de gewenste dT bereikt is), gaat de pomp weer op volle bak.

Hieronder mijn SWW-run van 13 augustus:
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
Noot: mijn M12 staat in de zomer continu op QM3 om de buren wat minder te storen (en ik de COP in de zomer niet interessant vind én hiermee de compressor kan beperken).
Ondanks de QM3 gaat de M12 op het einde van twee naar een fan over. Ik zie dat gedrag bij buitentemperaturen vanaf ca. 27 graden en een outlet van ca. 60 graden. Dit maakt een beste bak herrie trouwens...
Het verheugt me dat ook bij de M-serie wordt gestreefd naar een dT van 5° bij tankverwarming. Hoe lang het duurt voor hij die 5° bereikt, zal afhangen van de afstand tussen wp en sww tank, de geometrie van de tank en spiraal en de hoeveelheid koud leidingwater in de tank bij de start.

Dat de fans niet even hard draaien, was me al eerder opgevallen. Dat de onderste (fan 2) er eerder mee ophoudt, merkte ik een paar weken geleden toen ik de wp als terrasverkoeler gebruikte. Het zal wel te maken hebben met hoe het koelmiddel door de verdamper stroomt.

  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 17:15
FransvWoerkom schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 14:35:
[...]

Het verheugt me dat ook bij de M-serie wordt gestreefd naar een dT van 5° bij tankverwarming. Hoe lang het duurt voor hij die 5° bereikt, zal afhangen van de afstand tussen wp en sww tank, de geometrie van de tank en spiraal en de hoeveelheid koud leidingwater in de tank bij de start.
dT van 5 graden zie ik als ik de M12 in QM heb staan. Zonder QM draait ie met een dT van 8 tot 10 graden. Run van 8 augustus met doeltemperatuur 65 graden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Oz7avNrPounzHZ4EsFSbtYFHu7c=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/WCCAjrVtnYMtA0cMbleGzfG2.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mWT8BXAr8tkcevE1ojihQmKiQQc=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/NKFaFromdsQlnEnUJgt38Tkt.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jDU-ShD1xJQrKHdaQ0IM4tpn9EI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/CuSlrnqqIsawmOARxVffGrfm.png?f=fotoalbum_tile

[ Voor 51% gewijzigd door mar-10 op 21-08-2026 21:14 ]

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • cerebrum
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 18:29
TomN87 schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 07:36:
[...]

Ik heb de kalibratie van de sensor aangepast alleen gebruikt hij dit alleen intern voor de berekeningen en is di niet zichtbaar op de grafieken. Gisteren na het douchen en het vullen van het bad zakte de temperatuur, vervolgens een sterilisatieaanvraag gedaan en hieruit komt de onderstaande grafiek. Tanktemperatuur wordt 53 graden, maar er is geen overname door de interne backup heater. Ook de instelling standaard ipv variabel toegepast.

[Afbeelding]

Update:

Had het eigelijk al opgegeven maar de desinfectie werd vanochtend aangevraagd door het programma op de controller (agenda) ipv de aanvraag in de cloud. Nu bleek het wel te werken, de backup heater heet in de grafiek trouwens kamerverwarming wat natuurlijk erg verwarrend is.

[Afbeelding]
Ik weet niet of bij jou inmiddels alles goed werkt, maar ik merk zelf ook dat als ik eenmaal zelf een legionella run heb geforceerd (of instellingen heb aangepast), alles net even anders gaat dan voorheen.

Na de vakantie heb ik dat bijvoorbeeld gedaan (force sterilization run via Heishamon).

Vandaag loopt de 'reguliere' legionella run (gepland via de controller). Tank gaat op de compressor naar 52 graden. Element in de tank neemt het over tot 54 graden. Vervolgens gaat het element weer uit, om na 2.5 uur alsnog de run naar 65 graden af te maken. Modus verandert in tussentijd niet (Heat+DHW).

Spanning van de hele unit er een keer af en weer op lijkt dat tot nu toe altijd op te lossen...

WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 18:35
cerebrum schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 19:30:
[...]

Ik weet niet of bij jou inmiddels alles goed werkt, maar ik merk zelf ook dat als ik eenmaal zelf een legionella run heb geforceerd (of instellingen heb aangepast), alles net even anders gaat dan voorheen.

Na de vakantie heb ik dat bijvoorbeeld gedaan (force sterilization run via Heishamon).

Vandaag loopt de 'reguliere' legionella run (gepland via de controller). Tank gaat op de compressor naar 52 graden. Element in de tank neemt het over tot 54 graden. Vervolgens gaat het element weer uit, om na 2.5 uur alsnog de run naar 65 graden af te maken. Modus verandert in tussentijd niet (Heat+DHW).

Spanning van de hele unit er een keer af en weer op lijkt dat tot nu toe altijd op te lossen...
Dat hij een tijd stopt met DHW is waarschijnlijk een instelling van een timer, er zijn timers die bepalen hoe lang maximaal een DHW run mag zijn en daarna wordt dan weer naar Heat geschakeld om dat later weer met DHW door te gaan.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23


  • cerebrum
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 18:29
blb4 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 22:31:
[...]

Dat hij een tijd stopt met DHW is waarschijnlijk een instelling van een timer, er zijn timers die bepalen hoe lang maximaal een DHW run mag zijn en daarna wordt dan weer naar Heat geschakeld om dat later weer met DHW door te gaan.
De Tank heat up time (maximum) staat op 180 minuten. Daar zat hij nog lang niet aan.

Het moment dat de tank heater uitgaat is wel min of meer 45 minuten nadat de sterilisatie begint volgens de controller. Maar dat is een waarde die ik verder niet terugvindt in de instellingen.

Tijdlijn:

13:00 gaat de modus op Heat+DHW, DHW run start
13:05 start sterilsatie
13:39 compressor uit (52 graden bereikt) en heater aan
13:49 heater uit
16:16 heater aan
17:13 heater uit (run klaar, 65 graden bereikt)

Ik schakel de modus vanuit Home Assistant. Die blijft op Heat+DHW zolang er vermogen wordt opgenomen voor het verwarmen van de tank, of als "Force Serilization" aan is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LB2pdHJsHtr16cnZp0KDW0ZjGEo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dQvCpSu1QB5J372umHuFgCPl.png?f=fotoalbum_large

Ik heb hem nu de voeding helemaal uit- en aangezet, dus ik zie volgende week hoe het dan gaat.
Zoals ik zei lijkt dat vaak een oplossing voor vreemd gedrag bij legionalla runs.

WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23


  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:24
cerebrum schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 08:44:
[...]

De Tank heat up time (maximum) staat op 180 minuten. Daar zat hij nog lang niet aan.

Het moment dat de tank heater uitgaat is wel min of meer 45 minuten nadat de sterilisatie begint volgens de controller. Maar dat is een waarde die ik verder niet terugvindt in de instellingen.

[...]
Er is natuurlijk nog die instelling waarover de meningen hier verdeeld zijn: de On time van de heater, of de time for the heater to come on:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hjYtV7uKrLlEcf92-m6B9y5DdiE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BewWy7f3EEKwMZCPqUgUBU2G.png?f=fotoalbum_large

  • cerebrum
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 18:29
FransvWoerkom schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 19:54:
[...]

Er is natuurlijk nog die instelling waarover de meningen hier verdeeld zijn: de On time van de heater, of de time for the heater to come on:

[Afbeelding]
Deze staat bij mij op 60 minuten.
Voor zover ik heb gelezen (en ondervonden) betekent dat, dat bij een DHW run het element bijspringt als de ingestelde delta (bij mij -8K) niet bereikt is na 60 minuten.
Ik heb niet het gevoel dat deze instelling uitmaakt voor de legionella run, maar ik heb niet voldoende historische data om dat te controleren.

Vanmiddag gaat doet hij weer een poging, dus ik ben benieuwd of het nu beter gaat.

WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23


  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:24
cerebrum schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 06:33:
[...]

Deze staat bij mij op 60 minuten.
Voor zover ik heb gelezen (en ondervonden) betekent dat, dat bij een DHW run het element bijspringt als de ingestelde delta (bij mij -8K) niet bereikt is na 60 minuten.
Ik heb niet het gevoel dat deze instelling uitmaakt voor de legionella run, maar ik heb niet voldoende historische data om dat te controleren.

Vanmiddag gaat doet hij weer een poging, dus ik ben benieuwd of het nu beter gaat.
Bij mij staat hij ook op 60m. Mijn 12H heeft dat automatisch doorlopen bij 53° met externe heater tot 65° nooit onder de knie gekregen. Ik zorg ervoor dat zondags eind van de ochtend een gewone dhw run loopt van <42 naar 52° en begin van de middag de heater in de tank het verder verwarmt naar 65°.

  • cerebrum
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 18:29
FransvWoerkom schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 11:40:
[...]

Bij mij staat hij ook op 60m. Mijn 12H heeft dat automatisch doorlopen bij 53° met externe heater tot 65° nooit onder de knie gekregen. Ik zorg ervoor dat zondags eind van de ochtend een gewone dhw run loopt van <42 naar 52° en begin van de middag de heater in de tank het verder verwarmt naar 65°.
Zo’n reboot lijkt toch inderdaad te helpen. Inmiddels is de run voltooid, precies zoals je zou verwachten. Het proces gaat naadloos van compressor over op het element, terwijl de ingestelde 60 minuten nog niet verstreken zijn.

Handmatig met de sterilisatie instellingen rommelen beïnvloedt de logica, zo lijkt het.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UfymM4gibkE-i_p-tKSfPWwcvpk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lRX4VSL9OVrY5bQ6IbGqI209.jpg?f=fotoalbum_large

WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23


  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 17:27
FransvWoerkom schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 19:54:
[...]

Er is natuurlijk nog die instelling waarover de meningen hier verdeeld zijn: de On time van de heater, of de time for the heater to come on:

[Afbeelding]
Zie ook bijgaand plaatje uit de service maual (J serie blz79). Daarop lijkt het een blokkeertijd te zijn voordat het element aan mag. Kan ik overigens nog steeds de tijdlijn van @cerebrum niet verklaren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NxFU_BHOr0EBObuXjASC4lR6FpI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YkNlf1xu2FkGG7iddp16QJvF.png?f=fotoalbum_large

In de zomer of wanneer de uitgangspositie van de dhw tank warm is, zal de on-time korter moeten zijn aangezien de warmtepomp eerder afslaat dan in de winter of bij een koudere tank. Tenminste, als je het element zo min mogelijk wilt gebruiken.

Dat is ook de reden dat ik zelf voor het rechter plaatje ben gegaan. Wat extra warmte verlies tussen WP en Tank en stroom voor de pomp, maar een element dat er pas inkomt als de WP stopt. Kan je zelf met HA het externe element nog bijschakelen ..
(edit en 3Kw a 4.5Kw ipv 1.5 Kw is onder bepaalde dynamische prijzen ook interessanter.)

[ Voor 3% gewijzigd door ercolano op 04-09-2026 09:33 ]

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 10Kwp |


  • cerebrum
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 18:29
ercolano schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 09:28:
[...]

Zie ook bijgaand plaatje uit de service maual (J serie blz79). Daarop lijkt het een blokkeertijd te zijn voordat het element aan mag. Kan ik overigens nog steeds de tijdlijn van @cerebrum niet verklaren.

[Afbeelding]

In de zomer of wanneer de uitgangspositie van de dhw tank warm is, zal de on-time korter moeten zijn aangezien de warmtepomp eerder afslaat dan in de winter of bij een koudere tank. Tenminste, als je het element zo min mogelijk wilt gebruiken.

Dat is ook de reden dat ik zelf voor het rechter plaatje ben gegaan. Wat extra warmte verlies tussen WP en Tank en stroom voor de pomp, maar een element dat er pas inkomt als de WP stopt. Kan je zelf met HA het externe element nog bijschakelen ..
(edit en 3Kw a 4.5Kw ipv 1.5 Kw is onder bepaalde dynamische prijzen ook interessanter.)
Deze instellingen gelden volgens mij alleen voor een normale DHW run. Bij een Set temperatuur van 50°C, delta van -8K en een On time van 60 minuten, hoeft het externe element alleen bij te springen als binnen 60 minuten de 42 graden niet is gehaald. Dat kan eigenlijk alleen gebeuren als de tank al afgekoeld was en er bv. een defrost plaatsvindt tijdens DHW bereiding. Met 7kWh aan thermische energie kun je 200l water ca. 30 graden opwarmen.

Bij een legionella run komt normaal het element erbij als de compressor niet verder kan. Dat kan al na 30 minuten zijn (zie screenshots in mijn vorige bericht).

Maar die logica gaat bij mij dus niet meer op als ik handmatig iets met legionalla runs / instellingen heb gedaan.
Voeding van de WP uit en aan fixt dat weer.

WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23


  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 17:27
.

[ Voor 99% gewijzigd door ercolano op 04-09-2026 13:33 ]

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 10Kwp |


  • TomN87
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 01-11 19:10
cerebrum schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 19:30:
[...]

Ik weet niet of bij jou inmiddels alles goed werkt, maar ik merk zelf ook dat als ik eenmaal zelf een legionella run heb geforceerd (of instellingen heb aangepast), alles net even anders gaat dan voorheen.

Na de vakantie heb ik dat bijvoorbeeld gedaan (force sterilization run via Heishamon).

Vandaag loopt de 'reguliere' legionella run (gepland via de controller). Tank gaat op de compressor naar 52 graden. Element in de tank neemt het over tot 54 graden. Vervolgens gaat het element weer uit, om na 2.5 uur alsnog de run naar 65 graden af te maken. Modus verandert in tussentijd niet (Heat+DHW).

Spanning van de hele unit er een keer af en weer op lijkt dat tot nu toe altijd op te lossen...
Bij mij is het inmiddels opgelost. Wat nu het punt is geweest weet ik niet. Maar het forceren vanuit Heishamon is niet hetzelfde als triggeren vanuit de kalander op de beddenunit van de Panasonic. Heeft gisteren wederom succesvol zijn de desinfectie uitgevoerd.

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 18:35
TomN87 schreef op zaterdag 5 september 2026 @ 21:46:
[...]

….. op de beddenunit van de Panasonic……
Ik wist niet dat Panasonic tegenwoordig ook bedden levert bij een WP 😎.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23


  • denneappel
  • Registratie: Augustus 2022
  • Nu online
blb4 schreef op zondag 6 september 2026 @ 12:39:
[...]

Ik wist niet dat Panasonic tegenwoordig ook bedden levert bij een WP 😎.
Alternatief voor het verwarmingsdeken?

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 14:41

Pazo

Mroaw?

Wellicht lichtjes offtopic, maar mijn WP draait nu 3 jaartjes prima en doe zelf ieder jaar voor het koude seizoen begint een soort van onderhoudsbeurt. Ik kijk alles visueel na en maak de boel schoon. Bij buitenunit haal ik alle kappen eraf en blaas ik met perslucht alles schoon, en vervolgens nog alles schoonmaken met een vochtig doekje. Verder kijk ik of er foutmeldingen is het systeem staan (maar tot op heden nog niet gehad gelukkig).

Nu dacht ik na 3 jaartjes, misschien eens mijn installateur van destijds vragen om een onderhoudsbeurt. Zij kijken waarschijnlijk verder dan ik en doen wellicht ook dingen ik niet doe. Maar ze willen niet. Alleen als ik een onderhoudscontract van bijna €200 per jaar afsluit. Dat ik gewoon een 'losse' beurt wil inplannen wanneer het hen uitkomt en waarvoor ik gewoon voor wil betalen willen ze niet. Waarschijnlijk mogen ze dat dus weigeren maar ik vind het wel weer zo zo.

Ergens denk ik laat ook maar. Heb geen zin in strijd om een beurt te 'eisen'. Mocht er wat aan de hand zijn, zit hier genoeg kennis, kans is alleen dat ik misschien een of meerdere dagen in de kou zit mocht het echt een groter probleem zijn. Of ik zou misschien over een jaar of 5 een onderhoudscontract kunnen afsluiten om dat WP dan al wat ouder is, en wellicht de kans dat iets kapot gaat groter wordt.

Hoe kijken jullie hier tegen aan / wat doen jullie qua onderhoudscontract?

Enphase topic • Jeroen.nl • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Enyaq iV60 Sportline


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 18:35
Pazo schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 16:12:
Wellicht lichtjes offtopic, maar mijn WP draait nu 3 jaartjes prima en doe zelf ieder jaar voor het koude seizoen begint een soort van onderhoudsbeurt. Ik kijk alles visueel na en maak de boel schoon. Bij buitenunit haal ik alle kappen eraf en blaas ik met perslucht alles schoon, en vervolgens nog alles schoonmaken met een vochtig doekje. Verder kijk ik of er foutmeldingen is het systeem staan (maar tot op heden nog niet gehad gelukkig).

Nu dacht ik na 3 jaartjes, misschien eens mijn installateur van destijds vragen om een onderhoudsbeurt. Zij kijken waarschijnlijk verder dan ik en doen wellicht ook dingen ik niet doe. Maar ze willen niet. Alleen als ik een onderhoudscontract van bijna €200 per jaar afsluit. Dat ik gewoon een 'losse' beurt wil inplannen wanneer het hen uitkomt en waarvoor ik gewoon voor wil betalen willen ze niet. Waarschijnlijk mogen ze dat dus weigeren maar ik vind het wel weer zo zo.

Ergens denk ik laat ook maar. Heb geen zin in strijd om een beurt te 'eisen'. Mocht er wat aan de hand zijn, zit hier genoeg kennis, kans is alleen dat ik misschien een of meerdere dagen in de kou zit mocht het echt een groter probleem zijn. Of ik zou misschien over een jaar of 5 een onderhoudscontract kunnen afsluiten om dat WP dan al wat ouder is, en wellicht de kans dat iets kapot gaat groter wordt.

Hoe kijken jullie hier tegen aan / wat doen jullie qua onderhoudscontract?
Dit is inderdaad vaak een vervelend verdienmodel van veel partijen. Inspelen op de angst dat je juist gedurende een koude periode in de kou komt te zitten en alleen daarom een onderhoudscontract afsluit. Voor alle apparaten geldt natuurlijk dat je het noodzakelijke onderhoud moet doen. Het onderhoud dat Panasonic voorschrijft voor in elk geval de monoblocks is m.i. uitvoerbaar voor veel handige DHZers.

Toevoeging: Maintenance

[ Voor 3% gewijzigd door blb4 op 08-09-2026 23:13 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23


  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 14:41

Pazo

Mroaw?

blb4 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 21:38:
[...]


Dit is inderdaad vaak een vervelend verdienmodel van veel partijen. Inspelen op de angst dat je juist gedurende een koude periode in de kou komt te zitten en alleen daarom een onderhoudscontract afsluit. Voor alle apparaten geldt natuurlijk dat je het noodzakelijke onderhoud moet doen. Het onderhoud dat Panasonic voorschrijft voor in elk geval de monoblocks is m.i. uitvoerbaar voor veel handige DHZers.
Ik heb dus wel een split. Eigenlijk zou het verboden moeten worden dat je perse een contract moet afsluiten. Als je zekerheid wilt en dat er bij problemen dezelfde dag een monteur op de stoep staat zou je voor een contract moeten kunnen kiezen, maar als ik het risico wil dragen en gewoon 1x in de 3 jaar ofzo een onderhoudsbeurt wil laten uitvoeren waar ik uiteraard gewoon voor wil betalen en dan moet dat toch geen probleem zijn? Maar ze willen liever 300 klanten die elk jaar €150-€200 overmaken in de hoop dat ze maar bij 10% ofzo problemen hebben (waarbij je alsnog voor de reparatie / onderdelen moet betalen) en de rest ze weinig kost.

Als ik ook kijk op de website stelt het meeste niet zo veel voor / doe ik al:
Onderhoudsbeurt
de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens het onderhoud:

Controleren van de CV waterdruk, lekkages en waterzijdige aansluitingen in de warmtepomp
Het contoleren van de instellingen en de juiste werking van de warmtepomp
Controleren glycol gehalte van de bron bij grondgebonden warmtepompen
Het uitlezen van recente storingen en, indien deze er zijn, analyseren
Inspectie van de bedrading: zit alle bedrading goed vast, is deze nergens beschadigd
Inspectie van leidingen en koppelingen: is er nergens een lekkage / of spoor van lekkage
Inspectie van onderdelen: kleppen, compressor, pompen, isolatie
Doorlopen van het 'warmtepomp menu': staan er geen vreemde instellingen in, geven alle temperatuursensors de juiste waarde weer
Noteren van het aantal draaiuren: door deze te vergelijken met voorgaande jaren hebben wij een indruk of er geen vreemde afwijkingen zijn
Het toestel testen op aanwezige functies: verwarming / tapwater verwarming / koeling / draaien van pompen / omlopen van kleppen
Meten en noteren van het temperatuurverschil (delta T) van de bron en afgifte bij grondgebonden warmtepomp
Inspectie van de filters en reinigen
Inspectie en reiniging van de buitenunit, indien toegankelijk. De monteur beoordeeld de toegankelijkheid

Regelmatige schoonmaak en onderhoud van een warmtepomp, zorgt dat het apparaat jaren langer meegaat. Bij het reinigen van de buitenunit verwijderen we loszittend vuil of andere viezigheid, zodat de lucht vrij kan worden weggeblazen en reinigen we die met een ontvettend schoonmaakmiddel.
Alleen die filters moet ik eens induiken.

Enphase topic • Jeroen.nl • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Enyaq iV60 Sportline


  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:24
Als ik ook kijk op de website stelt het meeste niet zo veel voor / doe ik al:

[...]

Alleen die filters moet ik eens induiken.
Hier de installation manual als pdf. Zoek op filter. Op blz 19 staat een plaatje.
https://www.coheen.sk/sub/coheen.sk/images/catalog-panasonic/AQUAREA_MANUA%CC%81L_-_genera%CC%81cia_K.pdf?17410313

  • hpmkruit
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 18:11
ErikVers schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 22:02:
[...]

Klopt het is lucht, lucht. Vandaar dat ik altijd deze klep adviseer, daarmee druk je met vullen het er in 1x geheel uit en start hij gewoon altijd gelijk op ipv 20min of meer klooien.


YouTube: Geen flowstoring en lucht meer in je cv leidingen #warmtepomp
Wil deze vul/spoel klep ook erin zetten. Mogelijk zie ik wat over het hoofd, maar hoe werkt dit met het vullen in geval van een driewegklep? Eén van de twee circuits (SWW of CV) sluit je dan af of schakel je de driewegklep ook om bij vullen?

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 14:39

ErikVers

e-Duurzaam

hpmkruit schreef op donderdag 10 september 2026 @ 11:44:
[...]

Wil deze vul/spoel klep ook erin zetten. Mogelijk zie ik wat over het hoofd, maar hoe werkt dit met het vullen in geval van een driewegklep? Eén van de twee circuits (SWW of CV) sluit je dan af of schakel je de driewegklep ook om bij vullen?
Deze komt in de retour naar je warmtepomp unit toe.

Een drie wegklep wel of niet maakt daarin niet uit. Wel maakt de positie van die klep uit voor welk deel je dan spoelt-ontlucht. Staat hij richting cv dan spoel je over cv deel. Staat hij richting dhw dan uiteraard je dhw circuit.

Of begrijp ik je vraag niet goed?

Nb normaal vul je vooral op het heat (verwarmen) circuit en zit daar de meeste lucht. Met opstarten en draaien (dus spoel klep weer in rust stand) wissel je even van modus gewoon met de drieweg klep en dan drukt hij normaal de lucht van je dhw spiraal eruit. Er zit een automatische ontluchter buiten en dan is het enkel wat water weer bijvullen.

Wil je je ook dhw spoelen dan ga je tijdens het spoelen de drie weg klep van functie wijzigen.

[ Voor 24% gewijzigd door ErikVers op 10-09-2026 14:54 ]

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |


  • hpmkruit
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 18:11
ErikVers schreef op donderdag 10 september 2026 @ 13:22:
[...]


Deze komt in de retour naar je warmtepomp unit toe.

Een drie wegklep wel of niet maakt daarin niet uit. Wel maakt de positie van die klep uit voor welk deel je dan spoelt-ontlucht. Staat hij richting cv dan spoel je over cv deel. Staat hij richting dhw dan uiteraard je dhw circuit.

Of begrijp ik je vraag niet goed?

Nb normaal vul je vooral op het heat (verwarmen) circuit en zit daar de meeste lucht. Met opstarten en draaien (dus spoel klep weer in rust stand) wissel je even van modus gewoon met de drieweg klep en dan deukt hij normaal de lucht van je dhw spiraal eruit. Er zit een automatische ontluchter buiten en dan is het enkel wat water weer bijvullen.

Wil je je ook dhw spoelen dan ga je tijdens het spoelen de drie weg klep van functie wijzigen.
Da's helemaal duidelijk, bedankt.

  • ValeTino
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 15:27
ErikVers schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 22:02:
[...]

Klopt het is lucht, lucht. Vandaar dat ik altijd deze klep adviseer, daarmee druk je met vullen het er in 1x geheel uit en start hij gewoon altijd gelijk op ipv 20min of meer klooien.


YouTube: Geen flowstoring en lucht meer in je cv leidingen #warmtepomp
Ik overweeg om de vul-/spoelunit toe te passen in mijn installatie. Wat mij echter opvalt, is dat de vul-/spoelunit weliswaar een 1" aansluiting heeft, maar intern een vernauwing heeft.

Daarom ben ik benieuwd naar praktijkervaringen:
  1. Heeft deze vernauwing merkbare invloed op het debiet tijdens normaal bedrijf?
  2. Zijn er gebruikers die stromingsgeluiden of fluiten hebben ervaren bij hogere volumestromen?

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 14:39

ErikVers

e-Duurzaam

ValeTino schreef op woensdag 16 september 2026 @ 07:10:
[...]

Ik overweeg om de vul-/spoelunit toe te passen in mijn installatie. Wat mij echter opvalt, is dat de vul-/spoelunit weliswaar een 1" aansluiting heeft, maar intern een vernauwing heeft.

Daarom ben ik benieuwd naar praktijkervaringen:
  1. Heeft deze vernauwing merkbare invloed op het debiet tijdens normaal bedrijf?
  2. Zijn er gebruikers die stromingsgeluiden of fluiten hebben ervaren bij hogere volumestromen?
Is geen enkel probleem. Geeft uiteraard vrijwel geen weerstand omdat het zo klein stuk is en geeft in ieder geval tot en met de 9kW ook geen leiding geruis.


Graag dit onderwerp in het grote L/W topic verder bespreken bij vragen.

Dit om de focus op het topic onderwerp houden 🤙

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |


  • MarkvSa
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 01-11 15:42
Goedemiddag,

Ik ben me aan het oriënteren voor een warmtepomp en daarbij uitgekomen op de Panasonic Aquarea L-serie 5kw.
Ik wilde in eerste instantie voor de all in one gaan maar door wat ruimtebeperkingen word het lastig om hem op zijn plek te krijgen
Ik heb besloten voor de normale variant te gaan met een los boilervat.
Aangezien ik een totale leek ben op dit gebied vroeg ik me af of de 5 KW voldoende is voor mijn woning.
Ik hoor graag jullie mening, alvast dank!

Specs:
Energielabel A, nieuwbouw woning gebouwd in 2019 met HR++ glas en alle toeters en bellen wat isolatie betreft
89m2, 2 volwaardige verdiepingen en een zolder
Vloerverwarming door het hele huis
Gemiddeld gasverbruik 600m3 per jaar

  • MisterMailman
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 18:16
MarkvSa schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 13:22:
Goedemiddag,

Ik ben me aan het oriënteren voor een warmtepomp
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic + eigen topic obv template :)

[ Voor 6% gewijzigd door MisterMailman op 18-09-2026 14:04 ]

Panasonic WH-MDC05J3E5 | Atlantic Explorer V4 270 | 2800Wp | Gasloos


  • Johan-1986
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 01-11 09:42
De afgelopen periode heb ik een 9L geplaatst en sinds een paar dagen draait deze. Is gekoppeld aan een 300 liter tank voor warm water met een Tameson BW3 driewegklep. Na de 1e start werd het cv circuit warm ipv de tank bij tank verwarmen. Hierna heb ik de twee fase draden omgedraaid van de driewegklep en werd de tank netjes warm. Maar volgens de handleiding is nu het symbooltje voor ruimte verwarming te zien en niet voor tank verwarming? Tank verwarming zou het pijltje omlaag hebben. De tank wordt warm en cv heb ik nog niet geprobeerd (ga de controller nog beneden hangen). Gaat dit zo goed? Ook met het verwarmen straks?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iV9kJNdQKqH586AeU4Iv2K8ChE4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fjPFEUisYFoKkH7dSumakifL.jpg?f=fotoalbum_large

  • Rimco
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 18:33

Rimco

Lekker duurzaam, denk ik

@Johan-1986 Je hebt ruimteverwarming uit staan en dan is er maar 1 icoon. In dat geval wijst het pijltje altijd naar boven. Belangrijker is waar het pijltje naartoe wijst, in dit geval de kraan, dus tapwater. Niks aan de hand dus.

Als je straks Heat+DHW aanzet heb je beide icoontjes onder elkaar en staat het tapwater onder.

PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW


  • Johan-1986
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 01-11 09:42
Bedankt voor je reactie. Te goed het boekje gelezen dan ;)

Plaatsen is een, nu instellen dat is misschien nog wel moeilijker.

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 14:39

ErikVers

e-Duurzaam

Johan-1986 schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 21:44:
Bedankt voor je reactie. Te goed het boekje gelezen dan ;)

Plaatsen is een, nu instellen dat is misschien nog wel moeilijker.
Check anders eens youtube. Staan volledige instructies inclusief tips voor specifiek de L

YouTube: Inbedrijfstelling Panasonic Aquarea L All in One

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |


  • rupie99
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 17:57
Hoi mensen,

Ik had de externe thermostaat (Panasonic PAW A2W RTWIRED) alleen aangesloten op de 5J om verwarmen aan te sturen. Het was met stuurstroomkabel aangesloten op de CN2 L en H vanuit de thermostaatuitgangen 2 en 3. Koelen deed ik direct op de controller.

Nu heb ik de thermostaat van de om muur te schilderen en wil ook koelen aan/uit kunnen zetten met de thermostaat. Is het een kwestie van een ader verbinden tussen C (CN2 van 5J) en contact 1 op thermostaat? En dan de modus verwarmen/koelen zelf instellen of automodus gebruiken.

Alternatief lijkt een brug tussen C en H op CN2 en in zomer de thermostaat naar modus koelen om 230V op C te zetten. Maar dat lijkt me de mindere optie.

Wat zouden jullie adviseren?

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:24
rupie99 schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 17:10:
Hoi mensen,

Ik had de externe thermostaat (Panasonic PAW A2W RTWIRED) alleen aangesloten op de 5J om verwarmen aan te sturen. Het was met stuurstroomkabel aangesloten op de CN2 L en H vanuit de thermostaatuitgangen 2 en 3. Koelen deed ik direct op de controller.

Nu heb ik de thermostaat van de om muur te schilderen en wil ook koelen aan/uit kunnen zetten met de thermostaat. Is het een kwestie van een ader verbinden tussen C (CN2 van 5J) en contact 1 op thermostaat? En dan de modus verwarmen/koelen zelf instellen of automodus gebruiken.

Alternatief lijkt een brug tussen C en H op CN2 en in zomer de thermostaat naar modus koelen om 230V op C te zetten. Maar dat lijkt me de mindere optie.

Wat zouden jullie adviseren?
Bedenk dat een thermostaat voor koelen de C met L moet verbinden als de temperatuur te hoog is terwijl om te verwarmen hij nu juist H met L moet verbinden als de temperatuur te laag is. Er zijn thermostaten die daarop zijn ingericht.

Heb je een gewone thermostaat die alleen inschakelt als de temperatuur te laag is, dan kun je met een relais en een extra schakelaar (zomer/winter) je doel bereiken. Tenslotte wissel je niet tussen koelen en verwarmen, maar tussen koelen en uit en tussen verwarmen en uit.

Behalve aansturen van C en/of H moet je ook de mode op de controller of in de weekagenda op verwarmen of koelen zetten. Om dat te automatiseren is de mode Auto. Maar in de praktijk zul je maar twee keer per jaar tussen koelen en verwarmen wisselen. Overigens raden de meesten aan om koeling niet door een kamerthermostaat te laten regelen maar via de watertemperatuur op de controller en door nachtelijke ventilatie.

[ Voor 3% gewijzigd door FransvWoerkom op 13-10-2026 21:26 ]


  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 18:18
ErikVers schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 22:02:
[...]

Klopt het is lucht, lucht. Vandaar dat ik altijd deze klep adviseer, daarmee druk je met vullen het er in 1x geheel uit en start hij gewoon altijd gelijk op ipv 20min of meer klooien.


YouTube: Geen flowstoring en lucht meer in je cv leidingen #warmtepomp
nice, mooi voorbeeld. Misschien een noob-vraag maar toch:

hoe werkt dit als je een systeem hebt over meerdere verdiepingen etc?

ik vraag het specifiek omdat ik in mijn nieuwe installatie een warmtepomp beneden heb staan waar ik na jou tip zo'n spoelkraan heb gemonteerd. Mijn afgifte bestaat alleen uit 2 delen, beneden vloerverwaring en op de 1e en 2e verdieping verschillende fancoils. nu lukt het me bij het vullen toch niet goed om het systeem te ontluchten. Ik blijf echt van die waterval-geluiden horen en soms komt er echt een grote bel lucht los. Kan het zijn dat ik bijvoorbeeld alle fancoils ook even dicht moet zetten behalve die het verst weg is? en daarna de 1 na verste ook open etc? Ik heb nu het vermoeden dat bij het vullen het water zich wel goed door de eerste fancoil heen duwt en de lucht er wel uit gaat maar dat het niet lukt om dat voor de fancoils te doen die het verst weg zitten.

Iemand hier ervaring mee? ik heb ook nog een automatische onluchter geplaatst in de retour en die pakt ook wel wat lucht mee maar ik blijf stromingsgeluiden houden. 's nachts niet heel lekker op de slaapkamers :z

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 14:39

ErikVers

e-Duurzaam

Fr33z schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 12:24:
[...]

nice, mooi voorbeeld. Misschien een noob-vraag maar toch:

hoe werkt dit als je een systeem hebt over meerdere verdiepingen etc?

ik vraag het specifiek omdat ik in mijn nieuwe installatie een warmtepomp beneden heb staan waar ik na jou tip zo'n spoelkraan heb gemonteerd. Mijn afgifte bestaat alleen uit 2 delen, beneden vloerverwaring en op de 1e en 2e verdieping verschillende fancoils. nu lukt het me bij het vullen toch niet goed om het systeem te ontluchten. Ik blijf echt van die waterval-geluiden horen en soms komt er echt een grote bel lucht los. Kan het zijn dat ik bijvoorbeeld alle fancoils ook even dicht moet zetten behalve die het verst weg is? en daarna de 1 na verste ook open etc? Ik heb nu het vermoeden dat bij het vullen het water zich wel goed door de eerste fancoil heen duwt en de lucht er wel uit gaat maar dat het niet lukt om dat voor de fancoils te doen die het verst weg zitten.

Iemand hier ervaring mee? ik heb ook nog een automatische onluchter geplaatst in de retour en die pakt ook wel wat lucht mee maar ik blijf stromingsgeluiden houden. 's nachts niet heel lekker op de slaapkamers :z
Ja je kan een losse slang naar afvoer erop zetten en ondertussen vullen en gewoon met afgifte delen open en dicht gaan spelen. Zeker dichtste bij dicht zetten helpt.

Ook werkt het ontluchtingsprogramma altijd wel erg goed.

Nb stromingsgeluiden kunnen ook komen doordat iets te ver dicht staat of te nauw is. Dat is net een ander geluid dan water-lucht bellen.

[ Voor 4% gewijzigd door ErikVers op 14-10-2026 21:31 ]

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 01-11 17:51
willen jullie eens meedenken met het volgende?

enig idee waarom de sterilisatierun bij mijn 7H met een 7kW interne backup heater na ruim 6 uur nog steeds bezig was?

Zie de Aquarea grafiek van afgelopen vrijdag

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fEdSSOmHWYmU3DaZRMw-o30aXDU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LYqT6N6EOw2ZvIk1U1MMPMPd.png?f=fotoalbum_large

uit de HA-historie van 9 oktober:
De run liep van 12:31:08 tot 19:02:51, ruim 6,5 uur.
Savonds is die tijd duur dus zelf handmatig maar beëindigd.
Hij was zelf nog niet klaar: de tank stond toen op 62–63 °C en 65 °C is niet gehaald.

Wat ik zie: de compressor loopt vanaf 13:00 af (48 Hz om 13:00, 40 Hz om 13:04, daarna 0 rond 13:10).
De interne heater gaat om 13:18:00 aan. Daarna stijgt de tank ongeveer 1 °C per 20 minuten (52 °C om 13:19, 58 °C om 15:21).

Instellingen: Sterilization_Temp 65, Sterilization_Max_Time 5, DHW_Target_Temp 52.

Twee vragen:
Wat betekent 5 bij Sterilization_Max_Time (houdtijd op 65 °C, of maximale looptijd)?

Waarom stopt de compressor rond 13:10 tijdens een sterilisatie, en is het normaal dat de interne heater daarna de hele run overneemt? Is er een tank- of aanvoergrens waarbij hij uitvalt?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 18:05
hemertje schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 22:54:
willen jullie eens meedenken met het volgende?

enig idee waarom de sterilisatierun bij mijn 7H met een 7kW interne backup heater na ruim 6 uur nog steeds bezig was?

Zie de Aquarea grafiek van afgelopen vrijdag

[Afbeelding]

uit de HA-historie van 9 oktober:
De run liep van 12:31:08 tot 19:02:51, ruim 6,5 uur.
Savonds is die tijd duur dus zelf handmatig maar beëindigd.
Hij was zelf nog niet klaar: de tank stond toen op 62–63 °C en 65 °C is niet gehaald.

Wat ik zie: de compressor loopt vanaf 13:00 af (48 Hz om 13:00, 40 Hz om 13:04, daarna 0 rond 13:10).
De interne heater gaat om 13:18:00 aan. Daarna stijgt de tank ongeveer 1 °C per 20 minuten (52 °C om 13:19, 58 °C om 15:21).

Instellingen: Sterilization_Temp 65, Sterilization_Max_Time 5, DHW_Target_Temp 52.

Twee vragen:
Wat betekent 5 bij Sterilization_Max_Time (houdtijd op 65 °C, of maximale looptijd)?

Waarom stopt de compressor rond 13:10 tijdens een sterilisatie, en is het normaal dat de interne heater daarna de hele run overneemt? Is er een tank- of aanvoergrens waarbij hij uitvalt?
Een 7H zal op de compressor niet echt boven de 57 graden komen, dus ca 52 graden SWW.

En om 1545 is er SWW getapt waardoor je weer opnieuw moest beginnen

En gaat dit niet met het element in de boiler? (van 1.5kW oid?)

[ Voor 5% gewijzigd door BarryH op 14-10-2026 23:23 ]

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • rupie99
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 17:57
FransvWoerkom schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 21:24:
[...]

Bedenk dat een thermostaat voor koelen de C met L moet verbinden als de temperatuur te hoog is terwijl om te verwarmen hij nu juist H met L moet verbinden als de temperatuur te laag is. Er zijn thermostaten die daarop zijn ingericht.

Heb je een gewone thermostaat die alleen inschakelt als de temperatuur te laag is, dan kun je met een relais en een extra schakelaar (zomer/winter) je doel bereiken. Tenslotte wissel je niet tussen koelen en verwarmen, maar tussen koelen en uit en tussen verwarmen en uit.

Behalve aansturen van C en/of H moet je ook de mode op de controller of in de weekagenda op verwarmen of koelen zetten. Om dat te automatiseren is de mode Auto. Maar in de praktijk zul je maar twee keer per jaar tussen koelen en verwarmen wisselen. Overigens raden de meesten aan om koeling niet door een kamerthermostaat te laten regelen maar via de watertemperatuur op de controller en door nachtelijke ventilatie.
Bedankt voor je reactie. Ik ga 'm aansluiten en dan vooral koelen volgende zomer proberen en ervaren hoe het uitpakt. Als het niet lekker werkt kan ik eenvoudig weer terug naar regelen watertemperatuur op de controller.

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 18:05
hemertje schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 22:54:
willen jullie eens meedenken met het volgende?

enig idee waarom de sterilisatierun bij mijn 7H met een 7kW interne backup heater na ruim 6 uur nog steeds bezig was?

Zie de Aquarea grafiek van afgelopen vrijdag

[Afbeelding]

uit de HA-historie van 9 oktober:
De run liep van 12:31:08 tot 19:02:51, ruim 6,5 uur.
Savonds is die tijd duur dus zelf handmatig maar beëindigd.
Hij was zelf nog niet klaar: de tank stond toen op 62–63 °C en 65 °C is niet gehaald.

Wat ik zie: de compressor loopt vanaf 13:00 af (48 Hz om 13:00, 40 Hz om 13:04, daarna 0 rond 13:10).
De interne heater gaat om 13:18:00 aan. Daarna stijgt de tank ongeveer 1 °C per 20 minuten (52 °C om 13:19, 58 °C om 15:21).

Instellingen: Sterilization_Temp 65, Sterilization_Max_Time 5, DHW_Target_Temp 52.

Twee vragen:
Wat betekent 5 bij Sterilization_Max_Time (houdtijd op 65 °C, of maximale looptijd)?

Waarom stopt de compressor rond 13:10 tijdens een sterilisatie, en is het normaal dat de interne heater daarna de hele run overneemt? Is er een tank- of aanvoergrens waarbij hij uitvalt?
max time is de duur van de sterilization maximaal waarna de wp weer ruimteverwarming gaat doen of de maximale totaalduur van de sterilization, indien niet gelukt, volgende week beter

[ Voor 3% gewijzigd door BarryH op 14-10-2026 23:35 ]

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 01-11 17:51
BarryH schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 23:20:
[...]

Een 7H zal op de compressor niet echt boven de 57 graden komen, dus ca 52 graden SWW.

En om 1545 is er SWW getapt waardoor je weer opnieuw moest beginnen

En gaat dit niet met het element in de boiler? (van 1.5kW oid?)
dank voor je snelle reactie
ik heb geen element in het buffervat, alleen 3kW in de binnenunit

alternatief is dus legionella op 56GrC zetten?

[ Voor 6% gewijzigd door hemertje op 14-10-2026 23:59 ]

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 01-11 17:51
BarryH schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 23:34:
[...]

max time is de duur van de sterilization maximaal waarna de wp weer ruimteverwarming gaat doen of de maximale totaalduur van de sterilization, indien niet gelukt, volgende week beter
ja dat dacht ik ook, vandaar dat ik het vreemd vind dat de run na 6 uur nog steeds draaide

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:24
hemertje schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 22:54:
willen jullie eens meedenken met het volgende?

enig idee waarom de sterilisatierun bij mijn 7H met een 7kW interne backup heater na ruim 6 uur nog steeds bezig was?

Zie de Aquarea grafiek van afgelopen vrijdag

[Afbeelding]

uit de HA-historie van 9 oktober:
De run liep van 12:31:08 tot 19:02:51, ruim 6,5 uur.
Savonds is die tijd duur dus zelf handmatig maar beëindigd.
Hij was zelf nog niet klaar: de tank stond toen op 62–63 °C en 65 °C is niet gehaald.

Wat ik zie: de compressor loopt vanaf 13:00 af (48 Hz om 13:00, 40 Hz om 13:04, daarna 0 rond 13:10).
De interne heater gaat om 13:18:00 aan. Daarna stijgt de tank ongeveer 1 °C per 20 minuten (52 °C om 13:19, 58 °C om 15:21).

Instellingen: Sterilization_Temp 65, Sterilization_Max_Time 5, DHW_Target_Temp 52.

Twee vragen:
Wat betekent 5 bij Sterilization_Max_Time (houdtijd op 65 °C, of maximale looptijd)?

Waarom stopt de compressor rond 13:10 tijdens een sterilisatie, en is het normaal dat de interne heater daarna de hele run overneemt? Is er een tank- of aanvoergrens waarbij hij uitvalt?
De ster.max time is de tijd in minuten dat hij op 65° moet blijven.

De compressor stopt als de tanktemperatuur 53° is. Dan neemt de bu heater het over. Zie de SM of dat bijgeleverde vouwblad van een meter.

Er zitten vier onderbrekingen in de log. Toevallig precies als de BU-heater aan staat. Controleer eens of er niet ergens een slecht kontakt zit tussen groepenkast en PS2.

Ik zie een dT van ongeveer 2,5°. Met 20L/min flow lijkt er iets van 3,5kW te worden overgedragen. Dat lijkt dus te kloppen met een BU heater van 3kW. Maar ik vraag me af waar dat dan op overgedragen wordt. Ik doe de ster. run met een 4,5kW (3x1,5) heater in mijn 300L tank. Van 53 naar 65° kost 50 minuten. Met 3kW zou dus 75 minuten moeten duren. Dus wat is hij nog meer aan het verwarmen? Doet de driewegkraan het goed? Zit de sensor goed? Is er niet iemand ondertussen het bad aan het vullen, is het overstortventiel bij de tank lek? Is het systeem incl. de tankspiraal goed ontlucht?

P.S. Ik heb nog even (nouja...) je eerdere posts doorzocht en zie dat je een Nexus hygiëneboiler zou hebben. Een vat met twee spiralen en daarnaast 300L verwarmingswater. Ik heb geen idee hoe je dat hebt aangesloten en als je de tapwaterspiraal gebruikt voor tapwater, heb je geen legionellabestrijding nodig en heb je in het vat met cv-water geen last van bacteriegroei. Dus waar hebben we het eigenlijk over?

[ Voor 9% gewijzigd door FransvWoerkom op 15-10-2026 13:46 ]


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 01-11 17:51
FransvWoerkom schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 01:27:
[...]

De ster.max time is de tijd in minuten dat hij op 65° moet blijven.

De compressor stopt als de tanktemperatuur 53° is. Dan neemt de bu heater het over. Zie de SM of dat bijgeleverde vouwblad van een meter.

Er zitten vier onderbrekingen in de log. Toevallig precies als de BU-heater aan staat. Controleer eens of er niet ergens een slecht kontakt zit tussen groepenkast en PS2.

Ik zie een dT van ongeveer 2,5°. Met 20L/min flow lijkt er iets van 3,5kW te worden overgedragen. Dat lijkt dus te kloppen met een BU heater van 3kW. Maar ik vraag me af waar dat dan op overgedragen wordt. Ik doe de ster. run met een 4,5kW (3x1,5) heater in mijn 300L tank. Van 53 naar 65° kost 50 minuten. Met 3kW zou dus 75 minuten moeten duren. Dus wat is hij nog meer aan het verwarmen? Doet de driewegkraan het goed? Zit de sensor goed? Is er niet iemand ondertussen het bad aan het vullen, is het overstortventiel bij de tank lek? Is het systeem incl. de tankspiraal goed ontlucht?

P.S. Ik heb nog even (nouja...) je eerdere posts doorzocht en zie dat je een Nexus hygiëneboiler zou hebben. Een vat met twee spiralen en daarnaast 300L verwarmingswater. Ik heb geen idee hoe je dat hebt aangesloten en als je de tapwaterspiraal gebruikt voor tapwater, heb je geen legionellabestrijding nodig en heb je in het vat met cv-water geen last van bacteriegroei. Dus waar hebben we het eigenlijk over?
dank voor je uitgebreide reactie en zoektocht Frans
kan ik je helpen fotos van de situatie hier toe te sturen?

de installatie is in januari 2019 door de installateur gedaan

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 01-11 17:51
@FransvWoerkom

hier wat eerdere communicatie uit het voorjaar

hemertje in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
FransvWoerkom in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
hemertje in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
hemertje in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
hemertje in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
Blihi in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
blb4 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

de situatie
naar mijn idee is destijds in 2019 het buffervat door de installateur verkeerd aangesloten
in plaats van serie met de vloerverwarming en het warmwater buffervat parallel op de warmtepomp?
vandaar dat ik de afsluiters van het buffervat dicht heb gezet
er ligt ~600m leiding in de vloer verdeeld over 8 groepen

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s7Gj2yv4xEWY67zQSgWNNyqXEvU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uO4yFebbG9eBaxZiVkyYjUt5.png?f=fotoalbum_large

situatie in 2022, inmiddels is de WTW vervangen :P

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QuOYIVMdbwMyZ6D-R5F5G22MhnI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L1FXFJqb1evv8DPf4AnKBiZ7.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XqYryB7kENFWOq7H3QdmbjKaozI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W7TjWGvzZAyX4LlXg6XfihyJ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cT-401kjIm_sVwYTXtyg0q73ub0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OKUikPRRWezMRgtTlBRjnUYo.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pyk2olzdF1ohKFfjIl7UnC4Lt1s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dXwY6SGigOXI1ZFnwlYVfEyI.jpg?f=fotoalbum_large

de temperatuursensor zit inmiddels bovenin ipv onderin

[ Voor 55% gewijzigd door hemertje op 16-10-2026 20:11 ]

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • djoenez
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 01-11 21:39
hemertje schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 19:56:
@FransvWoerkom

hier wat eerdere communicatie uit het voorjaar

hemertje in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
FransvWoerkom in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
hemertje in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
hemertje in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
hemertje in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
Blihi in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
blb4 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

de situatie
naar mijn idee is destijds in 2019 het buffervat door de installateur verkeerd aangesloten
in plaats van serie met de vloerverwarming en het warmwater buffervat parallel op de warmtepomp?
vandaar dat ik de afsluiters van het buffervat dicht heb gezet
er ligt ~600m leiding in de vloer verdeeld over 8 groepen

[Afbeelding]

situatie in 2022, inmiddels is de WTW vervangen :P

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

de temperatuursensor zit inmiddels bovenin ipv onderin
is 16mm om 16 groepen vloerverwarming aan te sturen niet veelste dun? als je 2 l/m door al je groepen wilt gooien moet je op een stroomsnelheid van ~5 m/s uitkomen. dat ga je wel horen..

  • Tromp.et
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 18:33
Tromp.et schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 12:55:
...

De WP helemaal uitzetten, of werken met een thermostaat die geen warmtevraag heeft met dit koude weer kan dus helaas niet, daarvoor overweeg ik nog een losse circulatiepomp in de retrour leiding. Die dingen zijn niet super duur. Dan zet ik de vorstbeveiliging uit, en deze losse waterpomp wel aan. Maar dat komt van de zomer wel ;)
Inmiddels deze zomer het kleine projectje afgerond. Om mijn M T-CAP 12 kW ook bij temperaturen onder de 4 graden uit te kunnen zetten heb ik een losse circulatie pomp opgenomen in de retour (en parallel hieraan een terugslagklep in de retrour). Het pompje is aangesloten op het back-up stopcontact van mijn thuisbatterij. Hij gebruikt (aldus zichzelf) 3W om zo'n 7,5L/min rond te pompen. Ik heb de vorstbeveiliging van de Pana nu uitgezet. Ben benieuwd....

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vut2-QJq5g0v-Mmb4CeedtOhrpo=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lWWtVP4ucvUx2zcHOarRjxqr.jpg?f=fotoalbum_medium

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 01-11 17:51
djoenez schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 21:44:
[...]

is 16mm om 16 groepen vloerverwarming aan te sturen niet veelste dun? als je 2 l/m door al je groepen wilt gooien moet je op een stroomsnelheid van ~5 m/s uitkomen. dat ga je wel horen..
Hoi djoenez,

met onze aanbouw in 2010 hadden we een cv-ketel met hogere temperaturen

met de plaatsing van de warmtepomp in 2019 met lagere temperaturen heeft de installateur ervoor gekozen een tweede parallel circuit van dezelfde 16mm vloerleidingen als aanvoer voor de vloerverdeler aan te leggen, aanvoer is 2x 16mm en retour is ook 2x16mm

met de huidige kennis van nu had ik de oude ledingen laten verwijderen en 25-32mm laten aanleggen

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • Leudal
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 17:56

Leudal

2 X Pana MDC05J3E5 72 cpc

Tromp.et schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 18:41:
[...]

Inmiddels deze zomer het kleine projectje afgerond. Om mijn M T-CAP 12 kW ook bij temperaturen onder de 4 graden uit te kunnen zetten heb ik een losse circulatie pomp opgenomen in de retour (en parallel hieraan een terugslagklep in de retrour). Het pompje is aangesloten op het back-up stopcontact van mijn thuisbatterij. Hij gebruikt (aldus zichzelf) 3W om zo'n 7,5L/min rond te pompen. Ik heb de vorstbeveiliging van de Pana nu uitgezet. Ben benieuwd....

[Afbeelding]
Netjes gedaan en dat ga ik op de zelfde manier aanpakken.

  • PappleD
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 11:29
Na 6 maanden koelen ben ik nu enkele dagen in het stookseizoen beland. Nu wil ik overstappen van thermostaatsensor naar stooklijn, namelijk omdat de thermostaat hangt in een zuid-west ruimte die veel invloed heeft van de zon. De noordelijke seperate woonkamer is nu dus vrij koud omdat de hele dag de kachel niet heeft aangestaan.

Ik heb de stooklijn wat aangepast, dat gaan we ervaren in de komende tijd. Maar vandaag heeft hij niet verwarmt. Ondanks dat de temperatuur 10 graden was. Mis ik nog een instelling?

[ Voor 26% gewijzigd door PappleD op 18-10-2026 22:19 ]


  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:24
PappleD schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 22:04:
Na 6 maanden koelen ben ik nu enkele dagen in het stookseizoen beland. Nu wil ik overstappen van thermostaatsensor naar stooklijn, namelijk omdat de thermostaat hangt in een zuid-west ruimte die veel invloed heeft van de zon. De noordelijke seperate woonkamer is nu dus vrij koud omdat de hele dag de kachel niet heeft aangestaan.

Ik heb de stooklijn wat aangepast, dat gaan we ervaren in de komende tijd. Maar vandaag heeft hij niet verwarmt. Ondanks dat de temperatuur 10 graden was. Mis ik nog een instelling?
We hebben geen idee welke instellingen je hebt en welke je gemist zou kunnen hebben. Als je van sensor wilt wisselen, doe je dat onder Systeeminstellingen > Zone & sensor > Sensor naar Watertemperatuur.

  • PappleD
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 11:29
Nou die dus bijvoorbeeld. Deze stond nog op ruimtethermostaat, vandaar dat hij waarschijnlijk gister niks heeft gedaan? De temperatuur is namelijk niet onder de gewenste waarde geweest.

  • Draakje5
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 16:55
Je was vermoedelijk gewoon aan het verwarmen op basis van de ruimte thermostaat icm stooklijn.

  • PappleD
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 11:29
Draakje5 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 08:41:
Je was vermoedelijk gewoon aan het verwarmen op basis van de ruimte thermostaat icm stooklijn.
100%, vandaag heeft hij de hele dag gedraaid, moest wel weer even de weektimer terug zetten voor SWW.

Nu is ook de temperatuur regeling weg van thermostaat, kan alleen nog maar een stooklijn verschuiving op mijn thermostaat selecteren. Dus denk dat ik over ben. bedankt voor de hulp!

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:24
PappleD schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 19:10:
[...]

100%, vandaag heeft hij de hele dag gedraaid, moest wel weer even de weektimer terug zetten voor SWW.

Nu is ook de temperatuur regeling weg van thermostaat, kan alleen nog maar een stooklijn verschuiving op mijn thermostaat selecteren. Dus denk dat ik over ben. bedankt voor de hulp!
Nu is de afstandsbediening geen thermostaat meer maar een afstandsbediening ;)

Behalve op de afstandsbediening kun je de stooklijn ook verschuiven met de weektimer. Bijvoorbeeld voor verhoging/verlaging ivm energieprijs.

  • StecaGrid
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 01-11 22:17
Ik heb sinds kort de l series met een externe nexus boilervat (met hierin een 3 kw heater).
Ik merk dat hij de afgelopen week geen legionella run gedaan heeft.

Kan dit komen omdat ik de sww via de timer maar op een moment per dag heb ingesteld en de legionella cyclus daarbuiten valt?

Hoe en waar vind ik de instellingen? Ik kan via de functie instelling de sterilisatie alleen aan of uit zetten.

Wat is logischer om de temperatuur via een schema een keer per week zelf op 60 graden te zetten zonder gebruik van het elektrische element of om dit met het elektrische element te doen?

  • Herkz
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 16:42
Ik heb op mijn zolder nog het oude expansievat hangen van de CV-ketel. Deze is inmiddels lek gegaan en zit vol met water. Is het verstandig om deze te vervangen? Of is dit niet nodig en kan ik hem afkoppelen?

Monobloc H 5 kW met watertemp van max 35 graden bij -15

Ongeveer 60 m2 vloerverwarming met hoh 7cm. en 4 stuks T1 radiatoren. Weet zo niet of dat een inhoud van 150 liter water heeft?

[ Voor 19% gewijzigd door Herkz op 21-10-2026 09:35 ]

Gasloos sinds 2020.


  • Cr3ator
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 27-10 10:34

Cr3ator

1 bar is geen bar

Herkz schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 09:28:
Ik heb op mijn zolder nog het oude expansievat hangen van de CV-ketel. Deze is inmiddels lek gegaan en zit vol met water. Is het verstandig om deze te vervangen? Of is dit niet nodig en kan ik hem afkoppelen?

Monobloc H 5 kW met watertemp van max 35 graden bij -15

Ongeveer 60 m2 vloerverwarming met hoh 7cm. en 4 stuks T1 radiatoren. Weet zo niet of dat een inhoud van 150 liter water heeft?
Er komt een moment dat het interne expansievat van je Pana lek gaat. Ga je dan die vervangen of hang je dan liever simpel die op zolder? Voor nu kun je hem gewoon van de console afschroeven en afdoppen. Die 150L ga je niet redden tenzij er enorme radiatoren hangen.

Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926


  • loyske
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 14:37
@Herkz Ik had bij mijn 7J problemen zonder extern expansievat. De waterdruk liep dan te snel terug, doordat de 7J continu iets water weg liet lopen. Toen ik mijn oude expansievat op zolder weer erbij aansloot, bleef de druk mooi gelijk na het bijvullen.

Geen idee of je met een H hier ook last van kan hebben!?

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:24
StecaGrid schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 07:42:
Ik heb sinds kort de l series met een externe nexus boilervat (met hierin een 3 kw heater).
Ik merk dat hij de afgelopen week geen legionella run gedaan heeft.

Kan dit komen omdat ik de sww via de timer maar op een moment per dag heb ingesteld en de legionella cyclus daarbuiten valt?

Hoe en waar vind ik de instellingen? Ik kan via de functie instelling de sterilisatie alleen aan of uit zetten.

Wat is logischer om de temperatuur via een schema een keer per week zelf op 60 graden te zetten zonder gebruik van het elektrische element of om dit met het elektrische element te doen?
Bij de legionellarun moet de mode op sww staan.
Instellingen van de legionellarun staan onder het installateursmenu > bedrijf > tank.

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:24
Herkz schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 09:28:
Ik heb op mijn zolder nog het oude expansievat hangen van de CV-ketel. Deze is inmiddels lek gegaan en zit vol met water. Is het verstandig om deze te vervangen? Of is dit niet nodig en kan ik hem afkoppelen?

Monobloc H 5 kW met watertemp van max 35 graden bij -15

Ongeveer 60 m2 vloerverwarming met hoh 7cm. en 4 stuks T1 radiatoren. Weet zo niet of dat een inhoud van 150 liter water heeft?
In de monoblocs zit een expansievat dat ruimschoots groot genoeg is. Afkoppelen dus.

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:24
loyske schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 11:59:
@Herkz Ik had bij mijn 7J problemen zonder extern expansievat. De waterdruk liep dan te snel terug, doordat de 7J continu iets water weg liet lopen. Toen ik mijn oude expansievat op zolder weer erbij aansloot, bleef de druk mooi gelijk na het bijvullen.

Geen idee of je met een H hier ook last van kan hebben!?
Als je wp continu iets water lekt, helpt een extra expansievat niet. Lekkage is vaak door het overdrukventiel dat soms nauwelijks 2 bar kan hebben.

  • loyske
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 14:37
FransvWoerkom schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 21:40:
[...]

Als je wp continu iets water lekt, helpt een extra expansievat niet. Lekkage is vaak door het overdrukventiel dat soms nauwelijks 2 bar kan hebben.
Ik merkte dat zonder extra expansievat, de druk langzaam bleef terug lopen. Waarschijnlijk inderdaad door overdrukventiel in de 7J. Na extra expansievat op zolder, heb ik dat niet meer en blijft druk nagegoeg gelijk. Raar, maar waar :)

  • space_lion
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 30-10 20:05
Weet iemand of het mogelijk is om de temperatuur van onze externe thermostaat weer te geven in de Aquarea/comfort cloud app? De installatie van de pomp is gedaan door de vorige bewoners en we zijn nog niet helemaal wegwijs. Ik vind het apart dat ik geen temperatuur kan instellen in de aquarea zelf, alleen maar -5 tot 5, wat volgens mij iets van de stooklijn is? En er staat een temperatuur bij die me niks zegt en die ik ook niet kan aanpassen, namelijk 38 graden :? Ik zie in comfort cloud app plaatjes op de Panasonic website wel voorbeelden waarbij de temperatuur ingesteld kan worden ipv die stooklijn aanpassing namelijk.

Het gaat om een Panasonic Aquarea WH-SDC09H3E8 met een simpele Honeywell wireless thermostaat.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QVb1W1mCH9EiJHChDBVkpaFoMxg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xqbksxBy8J9IKsNifrCy0HR9.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gJA-nJJtxwdxnVyWDQ-7ztRJ2Z8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/66XfZZu7sOPn4wdwimiyl6wr.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z0S7WrZ8tbBU00XjylftYIQSYlU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6PdoE5a2sV8BIo3Suwhe9A7J.jpg?f=fotoalbum_large

Even een zijsprong misschien, maar ik heb de pomp ook in home assistant middels de hacs integratie staan. Daarbij heb ik thermometers door het huis heen staan die ik ook uitlees met home assistant. Is het mogelijk om de waterpomp hiermee aan te sturen? Bijvoorbeeld met de “force heater” functie? Ik zie in home assistent namelijk bij de warmtepomp bediening entiteit alleen dezelfde instellingen als de comfort cloud app, oftewel ik kan de pomp op “verwarmen zetten” en de -5 tot +5 instellen.

Als iemand wil meedenken, alvast bedankt _/-\o_

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 17:08
space_lion schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:03:
Weet iemand of het mogelijk is om de temperatuur van onze externe thermostaat weer te geven in de Aquarea/comfort cloud app?
Dat kan alleen als je de ruimtethermostaat gebruikt om je WP te sturen. Dat is meestal niet de beste/zuinigste manier.
[...]
Ik vind het apart dat ik geen temperatuur kan instellen in de aquarea zelf, alleen maar -5 tot 5, wat volgens mij iets van de stooklijn is?
Dat klopt. Je kan de stooklijn verticaal verschuiven met maximaal 5 graden afwijking naar boven en beneden. Dit doe je als het tijdelijk te warm wordt (bijv. veel zon op de ramen) of te koud (bijv. gure wind). Als je heel vaak de neiging hebt om de stooklijn te corrigeren kan je beter de stooklijn zelf structureel aanpassen.
En er staat een temperatuur bij die me niks zegt en die ik ook niet kan aanpassen, namelijk 38 graden :?
[...]
Dat is de temperatuur van het CV water wat door je vloer en/of radiatoren loopt. Die temperatuur is een gevolg van je stooklijn en eventuele handmatige correctie daarop. Je kan hem niet direct aanpassen omdat het een meting is, geen gewenste temperatuur.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • Thorsd
  • Registratie: Oktober 2022
  • Nu online
space_lion schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:03:
Weet iemand of het mogelijk is om de temperatuur van onze externe thermostaat weer te geven in de Aquarea/comfort cloud app? De installatie van de pomp is gedaan door de vorige bewoners en we zijn nog niet helemaal wegwijs. Ik vind het apart dat ik geen temperatuur kan instellen in de aquarea zelf, alleen maar -5 tot 5, wat volgens mij iets van de stooklijn is? En er staat een temperatuur bij die me niks zegt en die ik ook niet kan aanpassen, namelijk 38 graden :? Ik zie in comfort cloud app plaatjes op de Panasonic website wel voorbeelden waarbij de temperatuur ingesteld kan worden ipv die stooklijn aanpassing namelijk.

Even een zijsprong misschien, maar ik heb de pomp ook in home assistant middels de hacs integratie staan. Daarbij heb ik thermometers door het huis heen staan die ik ook uitlees met home assistant. Is het mogelijk om de waterpomp hiermee aan te sturen? Bijvoorbeeld met de “force heater” functie? Ik zie in home assistent namelijk bij de warmtepomp bediening entiteit alleen dezelfde instellingen als de comfort cloud app, oftewel ik kan de pomp op “verwarmen zetten” en de -5 tot +5 instellen.

Als iemand wil meedenken, alvast bedankt _/-\o_
Waarschijnlijk stuurt die thermostaat alleen je secundaire pomp aan, niet de warmtepomp (als de Pana op externe thermostaat was ingesteld, zou de shift-optie niet beschikbaar zijn).

Als je een heishamon hebt, kan je de lokale aansturing via HA zo geavanceerd maken als je wilt. Ik weet niet of dat ook via de standaard cloud integratie kan. In de verschillende Pana topics staat meer genoeg om hier een heel eind mee te komen. (Succes met je nieuwe hobby :))

  • hpmkruit
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 18:11
Hallo,

Nadat de eerste sterilisatie run erg lang duurde mbv de Interne BUH heb ik vandaag de DHW run laten starten mbv de externe tank heater. Tankverwarming blijft echter op UIT staan. Aan het stroomverbruik zie ik ook dat het 1,5kw element niet aangaat. Ik heb de Tankverwarming setting op Extern staan en de vertraging op 20 min. Bij Gebruikersinstelling staat Tankverwarming ook op Aan. De gevraagde SWW temperatuur is 50 graden. Iemand idee waar ik moet zoeken?

Resultaat in service Cloud na 1,5u verwarmen op compressor:

Tankverwarming Uit

[ Voor 4% gewijzigd door hpmkruit op 26-10-2026 13:46 ]


  • hfa
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 01-11 21:48

hfa

Hier hebben we nu 2 jaar een 5kw J-serie Panasonic warmtepomp draaien. Dit i.c.m. LTV. Aanvoer is hier 28mm CV buis.

--> Nu komt er vloerverwarming beneden (70m2). De verdeler staat op zo'n 7 meter vanaf de warmtepomp. Leiding loopt 2 meter verticaal om vanaf daar door een 120mm Ubbink dakdoorvoer naar buiten te gaan (naar het bijkeukendak waar de WP op staat).

Vraag: aansluiten met 26mm of 32mm Uponor? Zelf neig ik naar 32mm, maar aannemer geeft aan dat 26mm ook prima kan.

Benieuwd naar jullie advies. Bij voorbaat dank!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 18:05
hfa schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 15:52:
Hier hebben we nu 2 jaar een 5kw J-serie Panasonic warmtepomp draaien. Dit i.c.m. LTV. Aanvoer is hier 28mm CV buis.

--> Nu komt er vloerverwarming beneden (70m2). De verdeler staat op zo'n 7 meter vanaf de warmtepomp. Leiding loopt 2 meter verticaal om vanaf daar door een 120mm Ubbink dakdoorvoer naar buiten te gaan (naar het bijkeukendak waar de WP op staat).

Vraag: aansluiten met 26mm of 32mm Uponor? Zelf neig ik naar 32mm, maar aannemer geeft aan dat 26mm ook prima kan.

Benieuwd naar jullie advies. Bij voorbaat dank!
Allebei gelijk

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 17:15
hfa schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 15:52:
Hier hebben we nu 2 jaar een 5kw J-serie Panasonic warmtepomp draaien. Dit i.c.m. LTV. Aanvoer is hier 28mm CV buis.

--> Nu komt er vloerverwarming beneden (70m2). De verdeler staat op zo'n 7 meter vanaf de warmtepomp. Leiding loopt 2 meter verticaal om vanaf daar door een 120mm Ubbink dakdoorvoer naar buiten te gaan (naar het bijkeukendak waar de WP op staat).

Vraag: aansluiten met 26mm of 32mm Uponor? Zelf neig ik naar 32mm, maar aannemer geeft aan dat 26mm ook prima kan.

Benieuwd naar jullie advies. Bij voorbaat dank!
Past de 32 mm (inclusief isolatie??) makkelijk door je dakdoorvoer?
Met 25 mm heb je wat meer drukverlies op de koppelingen (die is maar ca 15 mm)

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • Voggy
  • Registratie: Oktober 2011
  • Niet online
Heeft iemand enig idee wat mijn 9J vannacht allemaal aan het uitspoken is?

(Sorry voor de vage grafiek, ik ben niet zo'n ster met Home Assistant grafieken!)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F3Xd4DWS-NuVDP17jjGpmttot34=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/eSKuS9x5iE0Da1kQJKrPWYiZ.png?f=fotoalbum_tile
Het lijkt erop dat de aanvoertemperatuur (rood) te ver boven de gevraagde aanvoertemperatuur (geel) komt, en dat hij daardoor afslaat. Zoektocht hier op het forum leert mij dat dat een bekend probleem is voor deze modellen, maar hoe los ik dit op?

Sensor is water temperatuur. Met interne thermostaat had ik het idee dat het wat beter ging, maar deze hangt in een technische ruimte die altijd te warm is. Pomp heb ik al op max duty, deze pompt constant met 26,3 liter per minuut.

Het is de bedoeling dat hij de stooklijn volgt, deze stooklijn i.c.m. de buitentemperatuur en de watertemperatuur doet hem besluiten om aan te springen, toch?

Bij die laatste compressor piek was ik toevallig wakker (kinderen zijn leuk) en heb ik het hele ding maar uitgezet

[ Voor 5% gewijzigd door Voggy op 26-10-2026 19:41 ]


  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 17:08
@Voggy Het ziet er naar uit dat de WP zijn warmte niet kwijt kan. Target = 28 °C en hij knalt meteen door naar 30 °C. Dus of je afgifte vergroten of je stooklijn verhogen of gewoon je WP uit zetten. Dat is in dit seizoen 's nachts sowieso aan te raden. Bij mij gaat hij via de timer uit tussen 22:00 en 7:00. Heb je een goed geïsoleerd huis dan kan dat wellicht zelfs tot 10:00 uur zodat je echt de beste uren van de dag pakt om te verwarmen.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • hfa
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 01-11 21:48

hfa

mar-10 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 16:36:
[...]

Past de 32 mm (inclusief isolatie??) makkelijk door je dakdoorvoer?
Met 25 mm heb je wat meer drukverlies op de koppelingen (die is maar ca 15 mm)
Dank voor je reply. 32mm zou met wat aandrukken van de isolatie moeten passen. en aangezien de radiators met 28mm (25mm intern) gevoed worden wil ik het verschil minimaliseren richting de verdeler voor de vloerverwarming.

  • Tinkerer84
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 17:30
Voggy schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 19:39:
Heeft iemand enig idee wat mijn 9J vannacht allemaal aan het uitspoken is?

(Sorry voor de vage grafiek, ik ben niet zo'n ster met Home Assistant grafieken!)
[Afbeelding]
Het lijkt erop dat de aanvoertemperatuur (rood) te ver boven de gevraagde aanvoertemperatuur (geel) komt, en dat hij daardoor afslaat. Zoektocht hier op het forum leert mij dat dat een bekend probleem is voor deze modellen, maar hoe los ik dit op?

Sensor is water temperatuur. Met interne thermostaat had ik het idee dat het wat beter ging, maar deze hangt in een technische ruimte die altijd te warm is. Pomp heb ik al op max duty, deze pompt constant met 26,3 liter per minuut.

Het is de bedoeling dat hij de stooklijn volgt, deze stooklijn i.c.m. de buitentemperatuur en de watertemperatuur doet hem besluiten om aan te springen, toch?

Bij die laatste compressor piek was ik toevallig wakker (kinderen zijn leuk) en heb ik het hele ding maar uitgezet
Je stooklijn staat te laag, je hebt te weinig afgifte om het minimale vermogen kwijt te kunnen bij deze target temperatuur.

Verder zal de warmtepomp altijd aan staan als je water temperatuur als sensor gebruikt. Als je stooklijn/afgifte goed afgestemd is op je warmteverlies dan kan dat best goed gaan, maar het kan ook zo maar eens te warm worden. Wellicht is een externe thermostaat een betere optie.

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:24
space_lion schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:03:
Weet iemand of het mogelijk is om de temperatuur van onze externe thermostaat weer te geven in de Aquarea/comfort cloud app? De installatie van de pomp is gedaan door de vorige bewoners en we zijn nog niet helemaal wegwijs. Ik vind het apart dat ik geen temperatuur kan instellen in de aquarea zelf, alleen maar -5 tot 5, wat volgens mij iets van de stooklijn is? En er staat een temperatuur bij die me niks zegt en die ik ook niet kan aanpassen, namelijk 38 graden :? Ik zie in comfort cloud app plaatjes op de Panasonic website wel voorbeelden waarbij de temperatuur ingesteld kan worden ipv die stooklijn aanpassing namelijk.

Het gaat om een Panasonic Aquarea WH-SDC09H3E8 met een simpele Honeywell wireless thermostaat.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Nee, de externe thermostaat geeft alleen een aan/uit signaal aan de warmtepomp. De warmtepomp en de cloud hebben dus geen idee van setpoint en gemeten temperatuur, alleen dat de thermostaat dicteert of er al dan niet verwarmd moet worden.

Op de afstandsbediening (dat display met toetsen op de binnenunit), en via de cloud kun je de watertemperatuur instellen. Al dan niet met een stooklijn of vaste temperatuur. Je kunt die watertemperatuur daar ook +/- 5° wijzigen.

De installateur kan er ook voor kiezen de afstandsbediening uit de binnenunit te halen en met een kabeltje in de ruimte te hangen waarvan de temperatuur geregeld moet worden. Dan kan die afstandsbediening ook worden ingesteld als interne thermostaat en zie je daarop en via de cloud de temperatuur in die ruimte en kun je de gewenste temperatuur verstellen. Het +/- 5° verstellen van de stooklijn vervalt dan.
Even een zijsprong misschien, maar ik heb de pomp ook in home assistant middels de hacs integratie staan. Daarbij heb ik thermometers door het huis heen staan die ik ook uitlees met home assistant. Is het mogelijk om de waterpomp hiermee aan te sturen? Bijvoorbeeld met de “force heater” functie? Ik zie in home assistent namelijk bij de warmtepomp bediening entiteit alleen dezelfde instellingen als de comfort cloud app, oftewel ik kan de pomp op “verwarmen zetten” en de -5 tot +5 instellen.
De HACS integratie werkt via de cloud. Als het goed is kun je via HA dus hetzelfde als met de app. Een lokaal alternatief is een heishamon printplaatje in plaats van of naast de webmodule. Die kan via wifi met je HA communiceren en dan kun je vanuit HA alles wat je ook via het toetsenbord op de afstandsbediening kan. Er is een apart topic voor heishamon liefhebbers.

  • hpmkruit
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 18:11
hpmkruit schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 13:46:
Hallo,

Nadat de eerste sterilisatie run erg lang duurde mbv de Interne BUH heb ik vandaag de DHW run laten starten mbv de externe tank heater. Tankverwarming blijft echter op UIT staan. Aan het stroomverbruik zie ik ook dat het 1,5kw element niet aangaat. Ik heb de Tankverwarming setting op Extern staan en de vertraging op 20 min. Bij Gebruikersinstelling staat Tankverwarming ook op Aan. De gevraagde SWW temperatuur is 50 graden. Iemand idee waar ik moet zoeken?

Resultaat in service Cloud na 1,5u verwarmen op compressor:

Tankverwarming Uit
Even mijzelf quoten. Vandaag SWW run weer gestart met externe heater. Hij gaf echter vrijwel direct een H91 Fout overbelastingsbeveiliging tankverwarming foutmelding aan. Ik heb de PAW-TD30C1E5-A rvs tapwater boiler 300L. Moet ik dan ook een draadbrug op "CN6 OLP booster" zetten om deze foutmelding te voorkomen?

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:24
hpmkruit schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 13:35:
[...]

Even mijzelf quoten. Vandaag SWW run weer gestart met externe heater. Hij gaf echter vrijwel direct een H91 Fout overbelastingsbeveiliging tankverwarming foutmelding aan. Ik heb de PAW-TD30C1E5-A rvs tapwater boiler 300L. Moet ik dan ook een draadbrug op "CN6 OLP booster" zetten om deze foutmelding te voorkomen?
Ja. Met dit draadbrugje laat je de wp weten dat er over de droogkookbeveiliging is nagedacht en dat er een beveiliging in het element zit.

  • Draakje5
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 16:55
Vrouw klaagt dat het te koud in huis is dus ik wil de thermostaat 0.5grd hoger instellen.

Omdat de panasonic thermostaat alleen in stappen van 1 grd kan.. dacht ik dit te fixen door met de correctie op de thermostaat te spelen. Deze stond op -2, maar heb ik naar -1.5 gezet.

Echter tot mijn verbazing, corrigeert ie veel meer.
-2.0=20grd. -1.5=22grd in huis.
Hoe kan dat? En wat kan ik doen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0ve081eCwMTd1DdhiX0xdAxWKpI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vv3zVVNrungkCy6Jz767M4hv.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lGWQSsoWMjQ6lbKm60nvVokyGR0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/krWjC8kmYA878JMrLJOMAY4H.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7YMmhHUpkuBrbiA8Pc4xqxGPyXk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EuTXgfBO4enoQwf5kjeTzY7i.jpg?f=fotoalbum_large

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 14:39

ErikVers

e-Duurzaam

Draakje5 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 20:09:
Vrouw klaagt dat het te koud in huis is dus ik wil de thermostaat 0.5grd hoger instellen.

Omdat de panasonic thermostaat alleen in stappen van 1 grd kan.. dacht ik dit te fixen door met de correctie op de thermostaat te spelen. Deze stond op -2, maar heb ik naar -1.5 gezet.

Echter tot mijn verbazing, corrigeert ie veel meer.
-2.0=20grd. -1.5=22grd in huis.
Hoe kan dat? En wat kan ik doen?
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Dat komt omdat je dicht bij je thermostaat staat en je bent zelf een graad of 36-37 👍

De temp sensor zit rechts onderin het scherm, de controller bij die inkepingen.

Je zal zien dat dat na paar minuten herstelt.


De weergave is trouwens per hele graad maar hij meet veel nauwkeuriger. Dus 21.6 is 22 en 21.4 is 21 enz

[ Voor 4% gewijzigd door ErikVers op 27-10-2026 22:22 ]

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 14:39

ErikVers

e-Duurzaam

RichieB schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 20:02:
@Voggy Het ziet er naar uit dat de WP zijn warmte niet kwijt kan. Target = 28 °C en hij knalt meteen door naar 30 °C. Dus of je afgifte vergroten of je stooklijn verhogen of gewoon je WP uit zetten. Dat is in dit seizoen 's nachts sowieso aan te raden. Bij mij gaat hij via de timer uit tussen 22:00 en 7:00. Heb je een goed geïsoleerd huis dan kan dat wellicht zelfs tot 10:00 uur zodat je echt de beste uren van de dag pakt om te verwarmen.
Tip als je van 22:00/07:00 uit kan dan zou ik het verschuiven naar 00:00/09:00 dan voorkom je eventuele dure uren en sowieso een stukje van koudste moment vd dag. Je kan beter iets langer doordraaien dan eerder beginnen.

Uiteraard binnen je eigen afweging van comfort versus efficientie 👍

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |


  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:24
ErikVers schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 22:20:
[...]
De weergave is trouwens per hele graad maar hij meet veel nauwkeuriger. Dus 21.6 is 22 en 21.4 is 21 enz
Tot iemand de hard- en firmware van de pana reverse engineert, zullen we niet weten hoe nauwkeurig de wp de ntc thermistors meet. Als je de afstandsbediening of externe sensor als thermostaat gebruikt, kun je via de cloud de temperatuur zien met een resolutie van 0,5°C in de variabele Zone1:Actual (water outlet/room/pool) temperature. Die waarde, op hele °C naar beneden afgerond, staat in de variabele RC-1: Room thermostat internal sensor temperature en in het display.

  • Voggy
  • Registratie: Oktober 2011
  • Niet online
Tinkerer84 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 21:20:
[...]

Je stooklijn staat te laag, je hebt te weinig afgifte om het minimale vermogen kwijt te kunnen bij deze target temperatuur.

Verder zal de warmtepomp altijd aan staan als je water temperatuur als sensor gebruikt. Als je stooklijn/afgifte goed afgestemd is op je warmteverlies dan kan dat best goed gaan, maar het kan ook zo maar eens te warm worden. Wellicht is een externe thermostaat een betere optie.
Bedankt, ik ga toch eens kijken naar externe thermostaat (wellicht i.c.m. heishamon relais?)

Gisteren heb ik de warmtepomp de hele dag niet aan hoeven zetten, het was nog boven de 20 in de woonkamer.

  • Dr_Frickin_Evil
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 11:04
Volgens mij klopt er iets niet met mijn installatie (WH-WXG12ME8 warmtepomp met boilervat). Ik zie dat wanneer het boilervat wordt verwarmd, de cv aanvoertemperatuur ook omhoog gaat, zie hieronder. De installateur heeft er al naar gekeken, hij zegt dat het mogelijk komt door de pomp op de verdeler (Robot ltv). Die zou de werking verstoren. Volgens mij zijn het 2 aparte circuits met een driewegklep ertussen. Hoe valt dit gedrag te verklaren?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rxr4gWzgJVPR8sfoXE7OgtHSJj0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hbmY2cTFtNlacT9zIhCAbF7J.png?f=fotoalbum_large

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 18:05
Dr_Frickin_Evil schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 16:32:
Volgens mij klopt er iets niet met mijn installatie (WH-WXG12ME8 warmtepomp met boilervat). Ik zie dat wanneer het boilervat wordt verwarmd, de cv aanvoertemperatuur ook omhoog gaat, zie hieronder. De installateur heeft er al naar gekeken, hij zegt dat het mogelijk komt door de pomp op de verdeler (Robot ltv). Die zou de werking verstoren. Volgens mij zijn het 2 aparte circuits met een driewegklep ertussen. Hoe valt dit gedrag te verklaren?[Afbeelding]
Portal op Engelstalig zetten .

Dan wordt het wp uit en wordt in oid

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • Dr_Frickin_Evil
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 11:04
ik kan zogauw niet vinden waar ik dit kan aanpassen, maar wil je zeggen dat ipv cv aanvoer- en retourtemperatuur, dat dit de aanvoer- en retourtemperatuur van de warmtepomp is?

  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 17:27
@Voggy Basis is, zoals door anderen gemeld, dat hij zijn warmte niet kwijt kan. De wp wil je Ta zo rap mogelijk bij de Td krijgen. Echter door je hoge pompsnelheid loopt ook de Tr razendsnel mee op en dat zou een reden voor een overshoot kunnen zijn ( te weinig tijd om terug te toeren). Zet de pomp eens op deltaT. Waarschijnlijk start hij dan op rond de 10l/min en gaat dat pas later verhogen. De afstand tussen Ta en Tr wordt veel groter (hier soms 10 graden tijdens de opstart fase) en op het moment dat Td afgevinkt is gaat de compressor al terug toeren. Daar zit de clu, compressor moet of minder hoog of eerder terug.

Tweede wat je kunt doen als tijdelijk verbandje is quitmode3 aanzetten. Dan wordt de compressor ook begrensd (al weet ik n iet meer uit mn hoofd of dat onder de 60Hz is)

Je break-off na 0200 komt door je stooklijn. Weet niet hoe stijl die is, maar vlakker is minder van dit soort momenten.

Afhankelijk of je dat wil/kan is er software beschikbaar om het gedrag te beïnvloeden. Zelf gebruik ik de softstart uit de Node-red van Ed ter Bak, werkt als een trein.

succes.

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 10Kwp |


  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:24
Dr_Frickin_Evil schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 16:55:
ik kan zogauw niet vinden waar ik dit kan aanpassen, maar wil je zeggen dat ipv cv aanvoer- en retourtemperatuur, dat dit de aanvoer- en retourtemperatuur van de warmtepomp is?
Inderdaad. De vertaling naar NL is ongelukkig, maar er zijn ergere: Looswater voor de temperatuur van het gas dat uit de compressor komt. In het Engels is het Inlet en Outlet Temperature.

Je zou het kunnen aanpassen in je browser, maar dan loop je kans dat die dan alle webpagina's in het Engels weergeeft. Google had een plugin om de voorkeurstaal per website in te stellen, maar die is verdwenen. Engels voor de Aquarea Cloud en afstandsbediening is wel makkelijk als je vaak dingen opzoekt in de Service Manual.

  • Dr_Frickin_Evil
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 11:04
FransvWoerkom schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 20:00:
[...]

Inderdaad. De vertaling naar NL is ongelukkig, maar er zijn ergere: Looswater voor de temperatuur van het gas dat uit de compressor komt. In het Engels is het Inlet en Outlet Temperature.

Je zou het kunnen aanpassen in je browser, maar dan loop je kans dat die dan alle webpagina's in het Engels weergeeft. Google had een plugin om de voorkeurstaal per website in te stellen, maar die is verdwenen. Engels voor de Aquarea Cloud en afstandsbediening is wel makkelijk als je vaak dingen opzoekt in de Service Manual.
OK duidelijk, maar dan is de conclusie denk ik dat het normaal gedrag is?

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 18:05
Dr_Frickin_Evil schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 20:37:
[...]

OK duidelijk, maar dan is de conclusie denk ik dat het normaal gedrag is?
yep

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 01-11 17:51
ercolano schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 17:13:
@Voggy Basis is, zoals door anderen gemeld, dat hij zijn warmte niet kwijt kan. De wp wil je Ta zo rap mogelijk bij de Td krijgen. Echter door je hoge pompsnelheid loopt ook de Tr razendsnel mee op en dat zou een reden voor een overshoot kunnen zijn ( te weinig tijd om terug te toeren). Zet de pomp eens op deltaT. Waarschijnlijk start hij dan op rond de 10l/min en gaat dat pas later verhogen. De afstand tussen Ta en Tr wordt veel groter (hier soms 10 graden tijdens de opstart fase) en op het moment dat Td afgevinkt is gaat de compressor al terug toeren. Daar zit de clu, compressor moet of minder hoog of eerder terug.

Tweede wat je kunt doen als tijdelijk verbandje is quitmode3 aanzetten. Dan wordt de compressor ook begrensd (al weet ik n iet meer uit mn hoofd of dat onder de 60Hz is)

Je break-off na 0200 komt door je stooklijn. Weet niet hoe stijl die is, maar vlakker is minder van dit soort momenten.

Afhankelijk of je dat wil/kan is er software beschikbaar om het gedrag te beïnvloeden. Zelf gebruik ik de softstart uit de Node-red van Ed ter Bak, werkt als een trein.

succes.
Hoi @ercolano

wil je eens meedenken met me?

hieronder het verloop van de afgelopen 24u van mijn WH-UD07HE5 icm @edterbak 's Node Red
zie jij nog mogelijke optimalisaties?

24u
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Px7CicnosgkBQie4Jh5Q9sUCLDk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2t2azSBYZfxg8Zx1jNAyNqY6.png?f=fotoalbum_large

12u
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kM-xgsftAZ-dGowQAcoKv-IjxAA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3vHrPit1tNTOZfmqdgC7kgHU.png?f=fotoalbum_large

het valt me op dat de wp vooral ook 's nachts draait
standaard kamertemperatuur staat in RTC op 20,5
er ligt zo'n 600m vloerverwarming
in de nacht de temperatuur via Ed's scheduler van 00:00 - 09:00 naar beneden bijstellen, bv naar 19,5?

hoe kan ik verder de pieken eruit halen en vooral richting lange runs met een lage frequentie gaan?

[ Voor 8% gewijzigd door hemertje op 01-11-2026 16:34 ]

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 17:27
misschien even een apart topic starten om deze draad een beetje schoon te houden ? Ondertussen ook even de datalog opstarten ipv dat grove statistiek scherm. Je Tdoel ook even meenemen. Eerste snelle blik, wel erg vaak een dhw run. Daar gaat zo ie zo wat fout lijkt me.
Verder in je eigen topic.

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 10Kwp |


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 01-11 17:51
ercolano schreef op zondag 1 november 2026 @ 17:10:
misschien even een apart topic starten om deze draad een beetje schoon te houden ? Ondertussen ook even de datalog opstarten ipv dat grove statistiek scherm. Je Tdoel ook even meenemen. Eerste snelle blik, wel erg vaak een dhw run. Daar gaat zo ie zo wat fout lijkt me.
Verder in je eigen topic.
Dank voor je reactie, ben nu deze aan het loggen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8qf_U6LeUkn9EitX7Yqz0ARS71s=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/vWqxE4PLY93lZCHLmRubwRXq.png?f=user_large

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:24
hemertje schreef op zondag 1 november 2026 @ 16:31:
[...]


Hoi @ercolano

wil je eens meedenken met me?

hieronder het verloop van de afgelopen 24u van mijn WH-UD07HE5 icm @edterbak 's Node Red
zie jij nog mogelijke optimalisaties?

24u
[Afbeelding]

12u
[Afbeelding]

het valt me op dat de wp vooral ook 's nachts draait
standaard kamertemperatuur staat in RTC op 20,5
er ligt zo'n 600m vloerverwarming
in de nacht de temperatuur via Ed's scheduler van 00:00 - 09:00 naar beneden bijstellen, bv naar 19,5?

hoe kan ik verder de pieken eruit halen en vooral richting lange runs met een lage frequentie gaan?
Het valt mij op dat hij voortdurend bezig is de tank rond de 51° te houden. Denk je niet dat het efficienter is de tanktemperatuur tot 42° te laten zakken alvorens opnieuw te laten opwarmen naar 52°, de standaard instelling voor tankverwarming? Als de tanksensor in het midden zit kun je zelfs wanneer de temperatuur tot 42° is gezakt, nog een half uur douchen op 37°.

[ Voor 7% gewijzigd door FransvWoerkom op 02-11-2026 12:03 ]


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 18:35
FransvWoerkom schreef op maandag 2 november 2026 @ 11:59:
[...]

Het valt mij op dat hij voortdurend bezig is de tank rond de 51° te houden. Denk je niet dat het efficienter is de tanktemperatuur tot 42° te laten zakken alvorens opnieuw te laten opwarmen naar 52°, de standaard instelling voor tankverwarming? Als de tanksensor in het midden zit kun je zelfs wanneer de temperatuur tot 42° is gezakt, nog een half uur douchen op 37°.
@hemertje heeft top prio op heet water staan op deze manier. Dat is niet hoe je standaard een boiler aanstuurt. Ik hen inmiddels wel erg tevreden met de aansturing van mijn wp via Heishamon Rules in combinatie met Opentherm thermostaat.

[ Voor 14% gewijzigd door blb4 op 02-11-2026 18:35 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23


  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 17:27
FransvWoerkom schreef op maandag 2 november 2026 @ 11:59:
[...]

Het valt mij op dat hij voortdurend bezig is de tank rond de 51° te houden. Denk je niet dat het efficienter is de tanktemperatuur tot 42° te laten zakken alvorens opnieuw te laten opwarmen naar 52°, de standaard instelling voor tankverwarming? Als de tanksensor in het midden zit kun je zelfs wanneer de temperatuur tot 42° is gezakt, nog een half uur douchen op 37°.
Aanvullend @FransvWoerkom , in de Node-Red die hij (en ik) gebruikt kan je nog veel verder gaan. Mijn DHW sensor zit op 1/3 van onder, met 300l. Dus inderdaad op het moment dat die begint af te koelen zit er nog 200 warm water boven. In de aansturing kan je er voor kiezen om op alleen HEAT te draaien en bijvoorbeeld pas bij een DHW temp van 25 of lager een run te doen. Ik heb dit zelf laatst nog aangepast zodat er minimaal eens per 3 dagen een run plaats vind, aangezien ik merkte dat als dat langer duurt er toch wel wat energie uitwisseling plaats vind tussen boven onder in de boiler. Werkt als en speer.

Ik vermoed dat hij een delta van 1 of 2 oid heeft staan. Of een lekkende warmwater kraan / eenpijpscirculatie, want ook snachts raakt hij wel heel snel warmte kwijt uit zijn boiler.

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 10Kwp |


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 18:35
blb4 schreef op maandag 2 november 2026 @ 13:03:
[...]

@hemertje heeft top prio op heet water staan op deze manier. Dat is niet hoe je standaard een boiler aanstuurt.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23

Pagina: 1 ... 106 107 Laatste