Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2 Vorige deel Overzicht

Pagina: 1 ... 103 104 Laatste
Acties:

  • wsiev
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 08:59
ik heb onlangs een 9kw L serie met 185 Liter tank geïnstalleerd gekregen.
ik heb een redelijk nieuw huis ( 7 jaar oud) met overal vloerverwarming (2 onder 1 kap)
nav de video's van Erik vers al enige settings veranderd. oa verwarmen naar efficiënt

vraag me alleen af welke stooklijn goed zou zijn om mee te beginnen?
deze kan naar 35 /26 ?

hij is opgeleverd met
43 / 35. bij -5 + 15gr
verwarming uit buitentemperatuur 24 gr
delta T van 5 graad
heater aan vanaf 0 graad

en de service instellingen van de pomp zijn me niet helemaal duidelijk
die staat nu op 0x98 en komt tot 14,4l/min als ik werking aan doe
die werking aan , is om te testen wat de pompcapaciteit is toch ?

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 12:53

timovd

Voorsprong door techniek

@wsiev -43°C (bij -5°C)? Dat is veel te heet voor vloerverwarming. Goed dat je dat naar beneden hebt geschroefd. Hebben ze dan ook mengverdelers geïnstalleerd? Gesloten verdelers zijn veel beter met lage aanvoertemperatuur.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


  • wsiev
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 08:59
Ik heb een open verdeler zonder pomp
Die altijd op dezelfde stand staan
Heel beneden en de badkamer staat open

[ Voor 17% gewijzigd door wsiev op 28-02-2026 16:31 ]


  • nokiaan958GB
  • Registratie: Augustus 2008
  • Niet online
Tiesert schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 11:51:
Ik heb een vraag over sturen op minimaal vermogen. Dit loopt hier prima, netjes 19/20Hz bij Watertemp -1C en soms iets hoger als het buiten koud is.

Maar hoe doe ik dit tijdens de opstartperiode? Ik heb gemerkt dat ik eigenlijk gewoon 28C Target Watertemp moet sturen om hem aan te krijgen. Het water wordt dan snel iets warmer (bijvoorbeeld 27,5C) om daarna terug te zakken tot 24C. Als ik dat in de aansturing ook volg en de Target Water Temp op 23C zet, dan gaat ie geheid uit. Maar als ik hem op 28C laat staan, dan zit er 4C verschil tussen de Water Temp en de Target. En dat levert niet bepaald een minimaal vermogen op. Pas wanneer het water 29C is loopt het wel soepel door de rest van de dag. Dus hoe doen jullie dit vanaf de opstart tijdens het eerste uur (opstartfase) bij sturen op minimaal vermogen?
Mijn 9J draait momenteel als experiment op een vaste aanvoertemperatuur van 24 graden. Lager zal niet altijd lukken. Ik weet niet hoe het jouw WP zit.

In mijn statistieken lijkt er een directe relatie tussen de pompsnelheid en de frequentie. Daarom heb ik nu de vorst voorbij is de pompsnelheid weer gemaximaliseerd op 20l/min wat een veel rustiger gedrag tot gevolg heeft.

  • Tiesert
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 10-04 19:17
nokiaan958GB schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 21:03:
[...]

Mijn 9J draait momenteel als experiment op een vaste aanvoertemperatuur van 24 graden. Lager zal niet altijd lukken. Ik weet niet hoe het jouw WP zit.

In mijn statistieken lijkt er een directe relatie tussen de pompsnelheid en de frequentie. Daarom heb ik nu de vorst voorbij is de pompsnelheid weer gemaximaliseerd op 20l/min wat een veel rustiger gedrag tot gevolg heeft.
Ik heb een dT van 6C en een variabele pompsnelheid die in de praktijk tot zo'n 27L/m pakt. Ik heb de indruk dat daarmee een starttemp van 28C nodig is, en ben nu naar soft start voorbeelden aan het zoeken om dit te testen. Overdag draai ik meestal tussen de 32C (zoals vandaag) en 36C (koudere dag) water temp.

20x400wp O-Z-W | Enphase Envoy S | IQ7+ | Pana 12kW T-Cap J Mono | 300L SWW | 200L Buffer | HA+Heishamon L | Gasloos 4-10-22


  • wsiev
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 08:59
timovd schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 15:25:
@wsiev -43°C (bij -5°C)? Dat is veel te heet voor vloerverwarming. Goed dat je dat naar beneden hebt geschroefd. Hebben ze dan ook mengverdelers geïnstalleerd? Gesloten verdelers zijn veel beter met lage aanvoertemperatuur.
ik heb de stooklijn nu naar beneden gezet naar 35/26
maar ik krijg de pompsnelheid niet boven de 15L/min
maakt dat uit ?

  • Thorsd
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 10-04 09:50
wsiev schreef op zondag 1 maart 2026 @ 07:51:
[...]


ik heb de stooklijn nu naar beneden gezet naar 35/26
maar ik krijg de pompsnelheid niet boven de 15L/min
maakt dat uit ?
Met dT 5 heb je bij 7kW 20 l/m nodig en bij 9 kW 25 l/m nodig. Op welke waarde heb je de waterpomp max duty staan?

Als het systeem met maximale pompsnelheid maar 15 l/m kan, is dat wel weinig lijkt me.

  • wsiev
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 08:59
Thorsd schreef op zondag 1 maart 2026 @ 15:07:
[...]


Met dT 5 heb je bij 7kW 20 l/m nodig en bij 9 kW 25 l/m nodig. Op welke waarde heb je de waterpomp max duty staan?

Als het systeem met maximale pompsnelheid maar 15 l/m kan, is dat wel weinig lijkt me.
Ik heb een 9kw variant
Staat in de Max pomp setting op 0x98
Als ik hem daar laat lopen komt die maar tot ca 15l/min

Zag hem net wel in normaal bedrijf bij de systeem check wel de 25l halen

Is dit ook in de comfort cloud te monitoren?
Dan zal ik die eens instellen

  • jeroegro
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 07-04 21:16
wsiev schreef op zondag 1 maart 2026 @ 20:49:
[...]


Ik heb een 9kw variant
Staat in de Max pomp setting op 0x98
Als ik hem daar laat lopen komt die maar tot ca 15l/min

Zag hem net wel in normaal bedrijf bij de systeem check wel de 25l halen

Is dit ook in de comfort cloud te monitoren?
Dan zal ik die eens instellen
Nee, dat zit alleen in de service cloud. Daar kan zowel het debiet als het toerental van de pomp worden bekeken. De pana's voeren de opgewekte warmte precies correct af dmv het regelen van die pomp. Tijdens een defrost zul je zien dat de flow opeens veel hoger is, simpel weg omdat de Circ pomp naar 100% gaat.

Pana J serie Monoblok 3f 9kW WH-MXC09J3E8 Externe tank 190ltr. en 3w klep. 50%radiatoren/ 50% VVPV 6kW.


  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 00:26
Thorsd schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 13:16:
[...]


Als je de wisselaar groot genoeg neemt, wordt de dT over de gehele wisselaar inderdaad steeds kleiner. Echter de lagere COP van de WP blijft bestaan als de flows niet in balans zijn, een grotere wisselaar verandert daar niets aan. Ik ben benieuwd hoe je bepaald hebt dat dat effect beperkt is.

Stel: 8kW vermogen.
- Primair: Ta 35 graden, flow 30 l/m: dan is Tr 31 graden.
- Secundair (aanname geen T verlies in wisselaar) Ta 35 graden, flow 16 l/m: dan is de Tr 28 graden.

In de opstelling met externe warmtewisselaar is de gemiddelde temperatuur van de warmtewisselaar in de WP 33 graden. In de situatie zonder extra warmtewisselaar zou dat 31 graden zijn. Vuistregel 2..3% verlies efficientie per graad hoger, dan zit je door het debiet-verschil van de extra warmtewisselaar aan 5% extra verlies.

Meestal zal de flow iets meer in balans zijn, maar evengoed iets om rekening mee te houden.


[...]


Als vorstbeveiliging de belangrijkste overweging is, kun je ook overwegen propyleenglycol in het hele systeem te gebruiken. Dan heb je volgensmij een hogere efficientie en veel minder kosten. Nu heb je drie keer efficientie verlies: door de glycol, door het verschillende debiet door de wisselaar, en doordat de Ta altijd sowieso lager zal zijn na de wisselaar. Tel bij de prijs van de wisselaar nog een extra pomp, appendages, bekabeling, etc.
Ik heb het gevoel dat de radiatoren en hun afgifte bepalen hoe groot deltaT secundair is. De warmtepomp kiest dan de primaire flow zodanig dat aan de wet van behoud van energie wordt voldaan.

Overigens lijkt de oplossing die hier een tijdje geleden werd gesuggereerd simpeler en goedkoper: gewoon een pompje met terugslagklep op de thuisaccu in een bypass van de retourleiding.

  • Tranquility
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 09:04
Thorsd schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 11:20:
Je bent er bijna. De WP wordt nu om 15 uur helemaal uitgezet, dus ook geen verwarming meer. Als je deze veranderd in "aan" met alleen een zonnetje heb je een dagelijkse SWW run. Ook voor de andere dagen instellen, en de timer aanzetten.
Moet er geen "UIT" tussen om de WP duidelijk te maken dat de SWW sessie moet stoppen? Met alleen het "zonnetje" op aan blijft de SWW functie dan ook niet aan? Je kan alleen aangeven welke functie aan moet, maar met "UIT" kun je niet aangeven welke functie uit moet..
Het is dus wat verwarrend en probeer ik de timer te begrijpen.

Nu met de komende afschaffing van de saldering wil ik ook het SWW vat alleen rond de middag laten opwarmen om zoveel mogelijk zonnestroom zelf te gebruiken.
Nu heb ik de timer zo ingesteld dat het "kraantje" om 11:30 op "Aan" gaat en daarna (alles?) "UIT" om 13:29 en daarna het "zonnetje" weer op "Aan" om 13:30 uur. Is dit de correcte instelling?

Op zaterdag doe ik dan de opwarming in combinatie met de legionella run van 11:30 tot 15:29 en heb ik het setpoint op 56 graden gezet i.p.v. 50 graden op de andere dagen waarna het met de backup heater tot 60 graden gaat. Zijn dit ook aanbevolen tijden voor het SWW vat (200 liter) en de dag met de sterilisatie of kan het evt. korter? Daarnaast laat ik het 1,5 kw element in het SWW-vat rond 15:30 een half uurtje "mee helpen" d.m.v. de timer op een slimme stekker.

[ Voor 8% gewijzigd door Tranquility op 02-03-2026 08:59 ]


  • Thorsd
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 10-04 09:50
Tranquility schreef op maandag 2 maart 2026 @ 08:53:
[...]

Moet er geen "UIT" tussen om de WP duidelijk te maken dat de SWW sessie moet stoppen? Met alleen het "zonnetje" op aan blijft de SWW functie dan ook niet aan? Je kan alleen aangeven welke functie aan moet, maar met "UIT" kun je niet aangeven welke functie uit moet..
Het is dus wat verwarrend en probeer ik de timer te begrijpen.

Nu met de komende afschaffing van de saldering wil ik ook het SWW vat alleen rond de middag laten opwarmen om zoveel mogelijk zonnestroom zelf te gebruiken.
Nu heb ik de timer zo ingesteld dat het "kraantje" om 11:30 op "Aan" gaat en daarna (alles?) "UIT" om 13:29 en daarna het "zonnetje" weer op "Aan" om 13:30 uur. Is dit de correcte instelling?

Op zaterdag doe ik dan de opwarming in combinatie met de legionella run van 11:30 tot 15:29 en heb ik het setpoint op 56 graden gezet i.p.v. 50 graden op de andere dagen waarna het met de backup heater tot 60 graden gaat. Zijn dit ook aanbevolen tijden voor het SWW vat (200 liter) en de dag met de sterilisatie of kan het evt. korter? Daarnaast laat ik het 1,5 kw element in het SWW-vat rond 15:30 een half uurtje "mee helpen" d.m.v. de timer op een slimme stekker.
Het is eenvoudiger. Zo staat bij mij de SWW run op alle dagen van de week om een dagelijkse SWW run te doen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6D31Bvn-D90vI5gwTbbCDxjApkk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rjtHLQYQdYyG3r3SWgsTeoDM.jpg?f=fotoalbum_large

  • Tranquility
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 09:04
Thorsd schreef op maandag 2 maart 2026 @ 13:10:
Het is eenvoudiger. Zo staat bij mij de SWW run op alle dagen van de week om een dagelijkse SWW run te doen.

[Afbeelding]
Dank!
Dus de start van het "zonnetje" is dus tevens het einde van de SWW sessie en loopt die dus niet door.
Ik zie dat jij je vat drie uur laat opwarmen. Hoeveel liter is dat?
Doe je ook een legionella run, en hoe lang laat je die lopen?
Ik probeer nog steeds een goede balans te vinden en wil niet het risico open dat de legionella run voortijdig wordt afgebroken.

[ Voor 16% gewijzigd door Tranquility op 02-03-2026 13:36 ]


  • Pizr
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 11-04 19:08

Pizr

Thuisbarista

Tranquility schreef op maandag 2 maart 2026 @ 08:53:
[...]

Moet er geen "UIT" tussen om de WP duidelijk te maken dat de SWW sessie moet stoppen? Met alleen het "zonnetje" op aan blijft de SWW functie dan ook niet aan? Je kan alleen aangeven welke functie aan moet, maar met "UIT" kun je niet aangeven welke functie uit moet..
Het is dus wat verwarrend en probeer ik de timer te begrijpen.
Ik doe het zo met timer vanuit de app, verhoog de temperatuur overdag (nu 51, echt zomer zelfs nog iets hoger) en verlaag deze weer in de avond. Mocht je ooit warm water te kort komen kom je iig niet zonder warm water te zitten.

Je kunt ook de tank gewoon uitzetten om te zorgen dat hij niet verwarmd. Zie hier boven idd.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/veG-zBYTr0C6Fq6cBQgCY8redtg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Sps6711XxsOMeqT5zjVol4ES.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door Pizr op 02-03-2026 13:30 ]

In ontwikkeling: Maalgraad.nl - Companion app voor thuisbarista's


  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Nu online
wsiev schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 15:15:
ik heb onlangs een 9kw L serie met 185 Liter tank geïnstalleerd gekregen.
ik heb een redelijk nieuw huis ( 7 jaar oud) met overal vloerverwarming (2 onder 1 kap)
nav de video's van Erik vers al enige settings veranderd. oa verwarmen naar efficiënt

vraag me alleen af welke stooklijn goed zou zijn om mee te beginnen?
deze kan naar 35 /26 ?

hij is opgeleverd met
43 / 35. bij -5 + 15gr
verwarming uit buitentemperatuur 24 gr
delta T van 5 graad
heater aan vanaf 0 graad

en de service instellingen van de pomp zijn me niet helemaal duidelijk
die staat nu op 0x98 en komt tot 14,4l/min als ik werking aan doe
die werking aan , is om te testen wat de pompcapaciteit is toch ?
35/26 is een goed begin, draai ik ook mee maar 35 graden bij -10 en 26 graden bij +12. Boven +12 heb ik geen verwarming nodig, huis van 1998 redeijk goed geisoleerd 250m2 woonoppervlak.

Gewoon even mee spelen volgende winter zolang het comfortabel is/blijft, de stooklijn zo laag mogelijk bespaart je het meeste energie en dus poen. Flow van de pomp is prima, hoe flow is belangrijk om de WP efficient te laten werken.

Deye 12kW Hybrid, 8,77 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


  • Thorsd
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 10-04 09:50
Tranquility schreef op maandag 2 maart 2026 @ 13:21:
[...]

Dank!
Dus de start van het "zonnetje" is dus tevens het einde van de SWW sessie en loopt die dus niet door.
Ik zie dat jij je vat drie uur laat opwarmen. Hoeveel liter is dat?
Doe je ook een legionella run, en hoe lang laat je die lopen?
Ik probeer nog steeds een goede balans te vinden en wil niet het risico open dat de legionella run voortijdig wordt afgebroken.
Ja, precies. Vat is 300L, ik steriliseer met de interne heater (3kW). Nadat de compressor stopt, duurt het dan nog iets meer dan een uur om de 60 te halen. Sensor zit op 1/3 van beneden. Ta en Tr zijn dan rond de 65 graden. Sterilisatie instelling staat op 60 graden, 30 min. Opwarmtijd tank (max) staat op 3 uur.

Meestal wordt de sterilisatie gewoon afgemaakt. Alleen als er veel warm water gebruikt wordt tijdens de sterilisatie, wordt het niet afgemaakt.

  • Tranquility
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 09:04
Thorsd schreef op maandag 2 maart 2026 @ 17:41:
Ja, precies. Vat is 300L, ik steriliseer met de interne heater (3kW). Nadat de compressor stopt, duurt het dan nog iets meer dan een uur om de 60 te halen. Sensor zit op 1/3 van beneden. Ta en Tr zijn dan rond de 65 graden. Sterilisatie instelling staat op 60 graden, 30 min. Opwarmtijd tank (max) staat op 3 uur.

Meestal wordt de sterilisatie gewoon afgemaakt. Alleen als er veel warm water gebruikt wordt tijdens de sterilisatie, wordt het niet afgemaakt.
Dank voor de uitgebreide uitleg, hier kan ik wat mee.

  • wsiev
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 08:59
Pizr schreef op maandag 2 maart 2026 @ 13:28:
[...]


Ik doe het zo met timer vanuit de app, verhoog de temperatuur overdag (nu 51, echt zomer zelfs nog iets hoger) en verlaag deze weer in de avond. Mocht je ooit warm water te kort komen kom je iig niet zonder warm water te zitten.

Je kunt ook de tank gewoon uitzetten om te zorgen dat hij niet verwarmd. Zie hier boven idd.

[Afbeelding]
ik zit hier ook naar te kijken / mee te spelen
heb behoorlijk wat overcapaciteit op de zonnepanelen overdag
ik heb een 185l vat
iemand een idee hoe snel of langzaam hij afkoelt als ik hem overdag tot ca 1600 tot 60 graden breng of daarboven ?

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 00:26
wsiev schreef op maandag 2 maart 2026 @ 21:55:
[...]


ik zit hier ook naar te kijken / mee te spelen
heb behoorlijk wat overcapaciteit op de zonnepanelen overdag
ik heb een 185l vat
iemand een idee hoe snel of langzaam hij afkoelt als ik hem overdag tot ca 1600 tot 60 graden breng of daarboven ?
Hoe warmer hij is, hoe sneller hij afkoelt ;) Je moet het gewoon proberen.

Maar bij het huidige weer kun je dan beter je huis overdag wat meer verwarmen; dat bespaar je dan 's avonds en 's nachts.

  • vandermark
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 11-04 08:38
Vraagje:

Ik heb de thermostaat voor mijn Pana 5J helemaal in HA geregeld. Nu heb ik een beveiliging ingeregeld dat de Pana niet uitgaat tijdens een defrost. Is dat nodig? Ik heb nu staan dat wanneer de Pana uitgezet moet worden en er een defrost bezig is --> delay van 12 minuten en daarna de Pana pas uitzetten.

STRAVA | Panasonic 5kW J Monoblock


  • Cr3ator
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 11-04 20:19

Cr3ator

1 bar is geen bar

vandermark schreef op maandag 9 maart 2026 @ 09:40:
Vraagje:

Ik heb de thermostaat voor mijn Pana 5J helemaal in HA geregeld. Nu heb ik een beveiliging ingeregeld dat de Pana niet uitgaat tijdens een defrost. Is dat nodig? Ik heb nu staan dat wanneer de Pana uitgezet moet worden en er een defrost bezig is --> delay van 12 minuten en daarna de Pana pas uitzetten.
Het is niet per sé nodig, maar is wel sjieker om de DF af te maken ja. Anders begin je de volgende sessie met eerst 30min vechten tegen een dichtgevroren condensor om daarna alsnog de DF te starten.

Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926


  • jeroegro
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 07-04 21:16
Wat versta je onder "helemaal uit"? Ik hoop niet dat je de netspanning er af haalt want dat vind geen enkele W Wpomp fijn, omdat je beveiligingen en communicatie dan ook weg zijn. Dat doe je immers met een PC ook niet?

Pana J serie Monoblok 3f 9kW WH-MXC09J3E8 Externe tank 190ltr. en 3w klep. 50%radiatoren/ 50% VVPV 6kW.


  • jeroegro
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 07-04 21:16
Geluidsissue!
Mijn 9J series Monoblock is nu 1,5 jaar oud en staat in een sparing in de gevel. Er is veel ruimte rond de machine. De wanden zijn deels van 10 cm sandwich plaat (Plaatstaal PIR schuim en plaatstaal) en deels van 18cm houten regels met van buiten af gezien water en UV bestendig vliesdoek, 18cm steenwol, dampdichte plastic folie en houten plankjes.
Direct achter die wand slapen mensen en ze horen hoge irritante pieptonen die meelopen met de compressor frequentie.

Vraag is nu:
Hoe veel lawaai mag de compressor eigenlijk maken? Mijn compressor is al met wit schuim ingepakt door de fabriek.

Wie kan dit geluid beoordelen?

Bijgevoegd 2 geluidsfragmenten
1e is (31 sec) bij 48 en 47 Hz dat aan de slaapzijde is opgenomen. Ik loop langzaam door de ruimte met de microfoon.
Een 2e fragment (1min. 48) is buiten in de winter naast de Wpomp met de klep gesloten toen hij opstartte na een defrost. Geen idee meer Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZMOGNZ48NSiZB-Ys6gedWUwfZmA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qy345awsKO8XRnTBTwK4aujV.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FdDp-5EMWpg7ogl87PfO9H0vjZ4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZcfbDDY2u4qTzqHNeFurHcl8.jpg?f=fotoalbum_large
https://1drv.ms/f/c/01fe4...OD8wk-MxEiYemK1k?e=tuoaea

[ Voor 4% gewijzigd door jeroegro op 10-03-2026 10:16 ]

Pana J serie Monoblok 3f 9kW WH-MXC09J3E8 Externe tank 190ltr. en 3w klep. 50%radiatoren/ 50% VVPV 6kW.


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 00:53
@jeroegro, Er zijn geluidseisen voor alle installaties binnen verblijfsruimtes; 't geluid van installaties mag max 30 dB bedragen, zie b.v. https://geluidplus.nl/werkgebieden/installatiegeluid.html. Als 't meer dan 30 dB is voldoet 't geluid dus in elk geval niet aan deze eis. Als 't er wel aan voldoet kan 't natuurlijk nog steeds irritant zijn :).

[ Voor 27% gewijzigd door blb4 op 10-03-2026 10:41 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 11-04 22:14

ErikVers

e-Duurzaam

jeroegro schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 10:10:
Geluidsissue!
Mijn 9J series Monoblock is nu 1,5 jaar oud en staat in een sparing in de gevel. Er is veel ruimte rond de machine. De wanden zijn deels van 10 cm sandwich plaat (Plaatstaal PIR schuim en plaatstaal) en deels van 18cm houten regels met van buiten af gezien water en UV bestendig vliesdoek, 18cm steenwol, dampdichte plastic folie en houten plankjes.
Direct achter die wand slapen mensen en ze horen hoge irritante pieptonen die meelopen met de compressor frequentie.

Vraag is nu:
Hoe veel lawaai mag de compressor eigenlijk maken? Mijn compressor is al met wit schuim ingepakt door de fabriek.

Wie kan dit geluid beoordelen?

Bijgevoegd 2 geluidsfragmenten
1e is (31 sec) bij 48 en 47 Hz dat aan de slaapzijde is opgenomen. Ik loop langzaam door de ruimte met de microfoon.
Een 2e fragment (1min. 48) is buiten in de winter naast de Wpomp met de klep gesloten toen hij opstartte na een defrost. Geen idee meer [Afbeelding]

[Afbeelding]
https://1drv.ms/f/c/01fe4...OD8wk-MxEiYemK1k?e=tuoaea
Vanwaar dat je hem daar hebt staan?

Ik zou hem een 50cm uit de oorspronkelijke gevel zetten (normaal 20-30 maar ivm slaapkamer kan extra wel verschil maken en ruimte geven voor extra bijplaatsen geluidsdemping.

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant |


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 11-04 22:14

ErikVers

e-Duurzaam

vandermark schreef op maandag 9 maart 2026 @ 09:40:
Vraagje:

Ik heb de thermostaat voor mijn Pana 5J helemaal in HA geregeld. Nu heb ik een beveiliging ingeregeld dat de Pana niet uitgaat tijdens een defrost. Is dat nodig? Ik heb nu staan dat wanneer de Pana uitgezet moet worden en er een defrost bezig is --> delay van 12 minuten en daarna de Pana pas uitzetten.
Prima plan!
Ps ik heb het precies andersom;
Klokprogramma via controller en dan via HA de indoor pipe temp -2 nog van defrost parameter (verschillende waarde per buitentemp) en nog minder dan 30minuten te draaien? Dan nu uit 😉💪🫡

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant |


  • X21r
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 13:48
jeroegro schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 10:10:
Geluidsissue!
Mijn 9J series Monoblock is nu 1,5 jaar oud en staat in een sparing in de gevel. Er is veel ruimte rond de machine. De wanden zijn deels van 10 cm sandwich plaat (Plaatstaal PIR schuim en plaatstaal) en deels van 18cm houten regels met van buiten af gezien water en UV bestendig vliesdoek, 18cm steenwol, dampdichte plastic folie en houten plankjes.
Direct achter die wand slapen mensen en ze horen hoge irritante pieptonen die meelopen met de compressor frequentie.

Vraag is nu:
Hoe veel lawaai mag de compressor eigenlijk maken? Mijn compressor is al met wit schuim ingepakt door de fabriek.

Wie kan dit geluid beoordelen?

Bijgevoegd 2 geluidsfragmenten
1e is (31 sec) bij 48 en 47 Hz dat aan de slaapzijde is opgenomen. Ik loop langzaam door de ruimte met de microfoon.
Een 2e fragment (1min. 48) is buiten in de winter naast de Wpomp met de klep gesloten toen hij opstartte na een defrost. Geen idee meer [Afbeelding]

[Afbeelding]
https://1drv.ms/f/c/01fe4...OD8wk-MxEiYemK1k?e=tuoaea
Beste @jeroegro heeft u last van u warmtepomp en trillingen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sKmk2GWWXIVbVIFVS5ioguryDm4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():gifsicle():strip_exif()/f/image/hG51C7u4x1QgaSmOWftyGma2.gif?f=user_large
Bezoek onsTrillingen warmtepomp dempen topic op de laatste verdieping.
Vergeet niet bij de entry op de begane grond even rond te lezen er staan misschien wel interessante berichten van u voorgangers klaar voor U.

Wij moeten U helaas verwijzen naar dat topic waar speciale aandacht aan U word geschonken ivm de algehele toestand van u toestel welke ook bij de andere merken toestellen een bekende toestand is .
En dat dit topic gevrijwaard word van geluid's verontreiniging.

Ja een houten wand achter je Wp ..die laat gewoon geluid door.
En de compressors is de bron maar je verdamper versterkt dat geluid van de compressor.
Dus je wanden bekleden met omgekeerde rubber teras/tuin tegels zou een oplossing zijn. zie het topic.
Er zijn ook wat video's kijk op de eerst verdieping van het topic.

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 00:26
jeroegro schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 10:10:
Geluidsissue!
Mijn 9J series Monoblock is nu 1,5 jaar oud en staat in een sparing in de gevel. Er is veel ruimte rond de machine. De wanden zijn deels van 10 cm sandwich plaat (Plaatstaal PIR schuim en plaatstaal) en deels van 18cm houten regels met van buiten af gezien water en UV bestendig vliesdoek, 18cm steenwol, dampdichte plastic folie en houten plankjes.
Direct achter die wand slapen mensen en ze horen hoge irritante pieptonen die meelopen met de compressor frequentie.

Vraag is nu:
Hoe veel lawaai mag de compressor eigenlijk maken? Mijn compressor is al met wit schuim ingepakt door de fabriek.

Wie kan dit geluid beoordelen?

Bijgevoegd 2 geluidsfragmenten
1e is (31 sec) bij 48 en 47 Hz dat aan de slaapzijde is opgenomen. Ik loop langzaam door de ruimte met de microfoon.
Een 2e fragment (1min. 48) is buiten in de winter naast de Wpomp met de klep gesloten toen hij opstartte na een defrost. Geen idee meer [Afbeelding]

[Afbeelding]
https://1drv.ms/f/c/01fe4...OD8wk-MxEiYemK1k?e=tuoaea
Hoi Jeroen,
Bij geluidsisolatie gaat het om gewicht (massa). Die panelen wegen niks en isoleren dus nauwelijks geluid.

Bij dat eerste fragment moet ik denken aan een omvormer/voeding met spoelen en een los zittende ijzerkern. Het zouden de voedingen en/of ontstoorfilters van de voedingen van circulatiepomp, fans en compressor kunnen zijn. De bron zou je moeten zoeken met een microfoon vlakbij de diverse onderdelen, dus met open voorkant.

Bij het 2e fragment gaat het duidelijk om de fans. Het lijkt dat er ijs aan de wieken zit. Bij mij gebeurde dat toen de sneeuw boven de fans smolt, naar beneden liep en daar weer bevroor.

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 11-04 19:07
Ik ben al een tijdje op zoek naar het verschil tussen de verschillende manieren van een Panasonic WP aansturen. Wellicht kan iemand helpen om de afweging tussen de volgende apparatuur duidelijk te maken:
Ik gebruik momenteel een Remote control: CZ-TAW1B en een bedienings unit: CZ-RTW2TAW1C (+-
Hiermee kan ik de WP aan en uit zetten en ook alle instellingen doen vanuit de cloud.

Ik begreep uit een gesprek dat je ook de controle unit zou kunnen toepassen: WH-CME8 (+- 1300 euro)
Maar het is me niet duidelijk welke toegevoegde waarde dat levert.

Dan heb je nog de binnenunit met een BUH aansluiting en expansievat: WH-SDC0316M9E8 (+- 2000 euro) Best een hoop geld voor een expansievat en BUH. Maar daar zit volgens mij geen controle unit op voor zover ik heb kunnen zien.

Wanneer beschouwen jullie de controle unit (WH-CME8) als een geschikte investering boven een enkel bedieningsunit?

  • hnq
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 08:38

hnq

Beer070 schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 08:15:
Ik ben al een tijdje op zoek naar het verschil tussen de verschillende manieren van een Panasonic WP aansturen. Wellicht kan iemand helpen om de afweging tussen de volgende apparatuur duidelijk te maken:
Ik gebruik momenteel een Remote control: CZ-TAW1B en een bedienings unit: CZ-RTW2TAW1C (+-
Hiermee kan ik de WP aan en uit zetten en ook alle instellingen doen vanuit de cloud.

Ik begreep uit een gesprek dat je ook de controle unit zou kunnen toepassen: WH-CME8 (+- 1300 euro)
Maar het is me niet duidelijk welke toegevoegde waarde dat levert.

Dan heb je nog de binnenunit met een BUH aansluiting en expansievat: WH-SDC0316M9E8 (+- 2000 euro) Best een hoop geld voor een expansievat en BUH. Maar daar zit volgens mij geen controle unit op voor zover ik heb kunnen zien.

Wanneer beschouwen jullie de controle unit (WH-CME8) als een geschikte investering boven een enkel bedieningsunit?
Belangrijkste verschil tussen de controlbox en controlunit+wifi is volgens mij de extra beveiliging/restrictie mbt de aanvoertemperatuur als je alleen de controlunit gebruikt. Volgens mij al eerder in dit topic besproken.
Verder nog wat extra mogelijkheden mbt aansluiting externe bu heater en variatie in systeem (zones).
De vraag is dus wat je mist in je huidige opzet.

En in de bi-block binnenunit zit wel degelijk een controlunit. En volgens mij ook de wifi adapter.

Gasloos sinds 10- 2019, Panasonic L, 7kW dhz,mg4, betaalbaargasloos.nl


  • Tiesert
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 10-04 19:17
vandermark schreef op maandag 9 maart 2026 @ 09:40:
Vraagje:

Ik heb de thermostaat voor mijn Pana 5J helemaal in HA geregeld. Nu heb ik een beveiliging ingeregeld dat de Pana niet uitgaat tijdens een defrost. Is dat nodig? Ik heb nu staan dat wanneer de Pana uitgezet moet worden en er een defrost bezig is --> delay van 12 minuten en daarna de Pana pas uitzetten.
Ik heb het ook helemaal in HA geregeld, en ik weet daardoor ook wanneer de DF klaar is. Jij vast ook. Ik zet de pana uit zodra het niet meer voldoende efficient is om nog meer warmte in het huis of het vat te pompen. Mocht er dan een DF actief zijn (of een sterilisatieproces wat stilletjes op de achtergrond kan plaatsvinden zonder dat de compressor draait) dan wacht HA tot het lopende proces klaar is en doet dan wat ie moet doen.

20x400wp O-Z-W | Enphase Envoy S | IQ7+ | Pana 12kW T-Cap J Mono | 300L SWW | 200L Buffer | HA+Heishamon L | Gasloos 4-10-22


  • Tiesert
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 10-04 19:17
Weet iemand wat hier gebeurt? De Pana gaat aan, en ik probeer een softstart. De Outlet ligt als snel op of boven het Setpoint en de Td is ook gehaald (6C). De Tb is 0C, de QM staat op 3. Dus waarom gaat de Pana dan naar 42/43Hz, in plaats van terug te zakken naar 20Hz? De flow gaat ook omhoog. Dit gaat door tot de eerste Defrost, die er natuurlijk relatief snel aankomt bij dit gedrag. Maar waarom doen de kabouters dit?

Extra vraag: ik geef de Pana een schop van 28C om wakker te worden, maar zou dit ook lager mogen zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JWlAPzq49nldDrsVvEwohs-jE-I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/t5RIX2t3m7krkxf5FW8NOUY3.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EEa0bxdzAJ4vhTi3BNCo5XNahO4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/U2kNMizaSgdK0XO5RF9phJEe.png?f=fotoalbum_large

20x400wp O-Z-W | Enphase Envoy S | IQ7+ | Pana 12kW T-Cap J Mono | 300L SWW | 200L Buffer | HA+Heishamon L | Gasloos 4-10-22


  • cerebrum
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 12:22
Tiesert schreef op zondag 15 maart 2026 @ 11:42:
Weet iemand wat hier gebeurt? De Pana gaat aan, en ik probeer een softstart. De Outlet ligt als snel op of boven het Setpoint en de Td is ook gehaald (6C). De Tb is 0C, de QM staat op 3. Dus waarom gaat de Pana dan naar 42/43Hz, in plaats van terug te zakken naar 20Hz? De flow gaat ook omhoog. Dit gaat door tot de eerste Defrost, die er natuurlijk relatief snel aankomt bij dit gedrag. Maar waarom doen de kabouters dit?

Extra vraag: ik geef de Pana een schop van 28C om wakker te worden, maar zou dit ook lager mogen zijn?
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Misschien dat je het setpoint te vroeg verhoogt. Ik meen dat hij pas gaat terugregelen als hij een bepaalde tijd meer dan 1.5gr boven setpoint zit.

Mijn softstart bepaalt het start-setpoint door 2 graden op te tellen bij Toutlet vlak voordat de compressor start.

WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23


  • jeroegro
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 07-04 21:16
FransvWoerkom schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 02:05:
[...]

Hoi Jeroen,
Bij geluidsisolatie gaat het om gewicht (massa). Die panelen wegen niks en isoleren dus nauwelijks geluid.

Bij dat eerste fragment moet ik denken aan een omvormer/voeding met spoelen en een los zittende ijzerkern. Het zouden de voedingen en/of ontstoorfilters van de voedingen van circulatiepomp, fans en compressor kunnen zijn. De bron zou je moeten zoeken met een microfoon vlakbij de diverse onderdelen, dus met open voorkant.

Bij het 2e fragment gaat het duidelijk om de fans. Het lijkt dat er ijs aan de wieken zit. Bij mij gebeurde dat toen de sneeuw boven de fans smolt, naar beneden liep en daar weer bevroor.
Ha Frans,
Begin bij geluidsklachten altijd bij de bron leerde ik op een project met Bureau Peutz! Reflecties, resonanties en geleiding zjn allemaal gevolgen die geluiden kunnen verplaatsen of versterken! Ik zat ook al te denken dat het helemaal niet in de compressor zit maar in de electronica, maar het geen enkele referentie om dat verschil op te merken van deze machine, vandaar mijn vraag hier in het forum. Een simpel reflectie of dempend materiaal rond de print kan dan al heel veel schelen. In mijn boot heb ik goede ervaringen opgedaan met schuimplaat waar een dunne laag lood of loodvervanger zat verwerkt. Hele machine kamer mee ingepakt en daarna was amper nog te horen of de dieselmotor al liep!

Ik ga eerst maar eens in de omkasting kijken. Is er een manier om de frequentiregelaar van de compressor rechtstreeks aan te sturen om de meest storende frequenties op te zoeken om gerichte metingen te kunnen doen? Dat zou veel tijd schelen.

Pana J serie Monoblok 3f 9kW WH-MXC09J3E8 Externe tank 190ltr. en 3w klep. 50%radiatoren/ 50% VVPV 6kW.


  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 00:26
Beer070 schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 08:15:
Ik ben al een tijdje op zoek naar het verschil tussen de verschillende manieren van een Panasonic WP aansturen. Wellicht kan iemand helpen om de afweging tussen de volgende apparatuur duidelijk te maken:
Ik gebruik momenteel een Remote control: CZ-TAW1B en een bedienings unit: CZ-RTW2TAW1C (+-
Hiermee kan ik de WP aan en uit zetten en ook alle instellingen doen vanuit de cloud.

Ik begreep uit een gesprek dat je ook de controle unit zou kunnen toepassen: WH-CME8 (+- 1300 euro)
Maar het is me niet duidelijk welke toegevoegde waarde dat levert.

Dan heb je nog de binnenunit met een BUH aansluiting en expansievat: WH-SDC0316M9E8 (+- 2000 euro) Best een hoop geld voor een expansievat en BUH. Maar daar zit volgens mij geen controle unit op voor zover ik heb kunnen zien.

Wanneer beschouwen jullie de controle unit (WH-CME8) als een geschikte investering boven een enkel bedieningsunit?
De verschillen tussen de M-serie binnen-units worden in deze inleiding toegelicht:

https://myshop.s3-externa...Generatie-introductie.pdf

Details van de binnen units vind je in de service manuals.

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 11-04 19:07
FransvWoerkom schreef op zondag 15 maart 2026 @ 20:55:
[...]

De verschillen tussen de M-serie binnen-units worden in deze inleiding toegelicht:

https://myshop.s3-externa...Generatie-introductie.pdf

Details van de binnen units vind je in de service manuals.
dank je wel!
Het is me meer duidelijk nu.

  • jeroegro
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 07-04 21:16
ErikVers schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 20:30:
[...]


Vanwaar dat je hem daar hebt staan?

Ik zou hem een 50cm uit de oorspronkelijke gevel zetten (normaal 20-30 maar ivm slaapkamer kan extra wel verschil maken en ruimte geven voor extra bijplaatsen geluidsdemping.
Tja, vanwaar die plek? Dat is voor mij een vervelend verhaal, en mede daarom is er geen haar op mijn hoofd die daar nu nog iets aan wil of kan veranderen. Het is wat het is, de vraag voor mij is vooral, wat mag je van een J series 9 Monoblok verwachten, en dan met name de hoge pieptoontjes de mijlen ver nog hoorbaar zijn, want deze geluiden hoorde ik nooit eerder uit een warmteomp, dus vermoed ik dat er iets vroegtijdig dood staat te gaan. Garantie is ook nog aan de orde dus zelf gaan verbouwen is het nu nog niet het moment voor. Sorry.

Pana J serie Monoblok 3f 9kW WH-MXC09J3E8 Externe tank 190ltr. en 3w klep. 50%radiatoren/ 50% VVPV 6kW.


  • Voggy
  • Registratie: Oktober 2011
  • Niet online
Ik ga binnenkort een Panasonic 7J installeren. Ik heb eigenlijk alles al voorbereid alleen twijfel ik nog een beetje over de fundatie. Ik ga zoals velen een grindbed maken met een opsluitbandje er omheen. Kan ik gewoon een stapelsteen van 20x20x60 los in het grind leggen, waterpas hameren en dan de bigfoot erop? Ik heb nul ervaring met grind, gaat dit niet wegzakken?

  • wsiev
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 08:59
ik probeer me aan te melden voor de service cloud
maar krijg de volgende foutmeldingen nadat je dat scherm gevuld hebt met mailadressen en bedrijfsgegevens

Er is een systeemfout opgetreden
(1000-3200)
(4351-0803)

Daarna gaat hij door naar een scherm die zegt dat er onderhoud gepleegd wordt ?

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 11-04 22:14

ErikVers

e-Duurzaam

Voggy schreef op maandag 16 maart 2026 @ 20:39:
Ik ga binnenkort een Panasonic 7J installeren. Ik heb eigenlijk alles al voorbereid alleen twijfel ik nog een beetje over de fundatie. Ik ga zoals velen een grindbed maken met een opsluitbandje er omheen. Kan ik gewoon een stapelsteen van 20x20x60 los in het grind leggen, waterpas hameren en dan de bigfoot erop? Ik heb nul ervaring met grind, gaat dit niet wegzakken?
Ik adviseer en pas zelf volgende toe;
-Zand bed vlak maken en wat aan stampen
-Stappelblok 15-15-60 cm 2 stuks (5cm van eventuele wand af houden) hornbach prima te koop. En uiteraard waterpas per blok en de twee blokken onderling stellen.
-bovenkant stapelblok minimaal gelijk houden met maaiveld en volgooien tot die hoogte met grind. Je kan voor kiezen iets minder grind dan die 15cm maar let wel op dat grindbed hoogte altijd ook gelijk is aan maaiveld anders waait daar altijd alle zooi in en blijft dat onder je unit liggen…
-bigfoots op stapelblok

Mocht je leuk vinden kun je tussen zand en grind nog antiworteldoek toepassen maar maakt het waterpas maken wat lastiger en omdat zo diep is zie ik weinig toegevoegde waarde.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yw_C8iUNNNDzvzS-xA91By7mcok=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3WcyZ53yZlaCxZkg3JccsOMr.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 34% gewijzigd door ErikVers op 17-03-2026 06:47 ]

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant |


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 00:53
Voggy schreef op maandag 16 maart 2026 @ 20:39:
Ik ga binnenkort een Panasonic 7J installeren. Ik heb eigenlijk alles al voorbereid alleen twijfel ik nog een beetje over de fundatie. Ik ga zoals velen een grindbed maken met een opsluitbandje er omheen. Kan ik gewoon een stapelsteen van 20x20x60 los in het grind leggen, waterpas hameren en dan de bigfoot erop? Ik heb nul ervaring met grind, gaat dit niet wegzakken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iu85sfUnClELPZS_YBMTqn34WmI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AkOcT6eT5nJMvNkCtfNXF4z3.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ctTkPquWzPk459p3WX3KMYJ59eE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oDQqYYaM9khviISaTXSN1n5U.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3BKRdSt7SdOI1qLzIFWbteo1pFg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FLdmmiWGS9IH169RactHkEH5.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N2xfQWTNKiz3MUt1MooVDHEn6pI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h7z4qScwbUFH3MuQRYgoLNvv.jpg?f=fotoalbum_tile
Zo heb ik 't gedaan (december 2022), staat nog steeds.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


  • Binifada
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 10-04 17:12

Binifada

Ingenieur in ruste

... in de winter bevriest het condenswater onder de warmtepomp. Ik zou voldoende ruimte vrijhouden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ohKej9FARKjVLz8XFHqrEVz3iEU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F7w4WdxCdalxCZ716BCM9uxd.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HnDcvQckbkISShfjoqt8JijN6V0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d9vlX1saanduDXGcOlQyBUQ1.jpg?f=fotoalbum_large

Panasonic J 5 kW MDC05J3E5, Heishamon large, EMOS OTP56160T


  • Tiesert
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 10-04 19:17
cerebrum schreef op zondag 15 maart 2026 @ 11:55:
[...]

Misschien dat je het setpoint te vroeg verhoogt. Ik meen dat hij pas gaat terugregelen als hij een bepaalde tijd meer dan 1.5gr boven setpoint zit.

Mijn softstart bepaalt het start-setpoint door 2 graden op te tellen bij Toutlet vlak voordat de compressor start.
Ik heb het gewoon weer eens geprobeerd om de Pana wakker te schudden met een Setpoint onder de 28C. Dit keer 26C. Nog ruim boven de Outlettemperatuur. Toch gaat hij dan pas bij de derde poging aan! Bij de eerste twee keer verhogen van de target voor de water temperatuur reageert de Pana niet. En volgens mij is er die derde keer niets veranderd, dus waarom hij dan opeens wel aangaat is mij onduidelijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/siQOJOHZRWwbs31pLKb4bzY9r8Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0nPq8xY0I7CNRH7PKhTSwxY9.png?f=fotoalbum_large

20x400wp O-Z-W | Enphase Envoy S | IQ7+ | Pana 12kW T-Cap J Mono | 300L SWW | 200L Buffer | HA+Heishamon L | Gasloos 4-10-22


  • cerebrum
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 12:22
Tiesert schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 10:58:
[...]

Ik heb het gewoon weer eens geprobeerd om de Pana wakker te schudden met een Setpoint onder de 28C. Dit keer 26C. Nog ruim boven de Outlettemperatuur. Toch gaat hij dan pas bij de derde poging aan! Bij de eerste twee keer verhogen van de target voor de water temperatuur reageert de Pana niet. En volgens mij is er die derde keer niets veranderd, dus waarom hij dan opeens wel aangaat is mij onduidelijk.
[Afbeelding]
Zodra mijn WP warmtevraag krijgt, gaat eerst drie minuten de waterpomp lopen. Pas daarna gaat de compressor aan.
Ik lees op 2m45 nadat de flow > 1 de outlet (bv 18.5), rond die naar boven af (19), en tel er 1 graad bij op (20). Dat wordt de target.
Lager dan 20 kan sowieso niet.
Ik gebruik een externe thermostaat en WAR. Ik schuif dus de hele stooklijn naar boven of beneden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F4oqm9ni9biJc-1mtELpdF-NuCQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3NtjNysi041rrWieGuTPBKNt.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 14% gewijzigd door cerebrum op 17-03-2026 11:39 ]

WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23


  • Voggy
  • Registratie: Oktober 2011
  • Niet online
Binifada schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 10:33:
... in de winter bevriest het condenswater onder de warmtepomp. Ik zou voldoende ruimte vrijhouden.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Heb jij die blokken gewoon in het grind, of zit er nog wat onder?

Edit: Ik denk dat ik ga doen wat @ErikVers zei, twee grote blokken in het zand, daar de bigfoots op en grind er omheen.

[ Voor 8% gewijzigd door Voggy op 17-03-2026 19:39 ]


  • ecn1985
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 00:03
Voggy schreef op maandag 16 maart 2026 @ 20:39:
Ik ga binnenkort een Panasonic 7J installeren. Ik heb eigenlijk alles al voorbereid alleen twijfel ik nog een beetje over de fundatie. Ik ga zoals velen een grindbed maken met een opsluitbandje er omheen. Kan ik gewoon een stapelsteen van 20x20x60 los in het grind leggen, waterpas hameren en dan de bigfoot erop? Ik heb nul ervaring met grind, gaat dit niet wegzakken?
Ik heb heb hem aan de muur hangen met grind eronder, maar ik zou hetzelfde doen als wat Erik aangeeft alleen heb ik ipv 15cm grind de eerste 10 cm opgevuld met grindmatten, geloof 4 op elkaar en alleen grind op de laatste grindmat. Loopt prima weg en scheelt een hoop gesleep met grind.

Pana WH-MDC09J3E5 | 32 x 400wp Risen Solar | Byd Atto 3 | Balans energie 48,2kWh batterij


  • Tiesert
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 10-04 19:17
cerebrum schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 11:34:
[...]

Zodra mijn WP warmtevraag krijgt, gaat eerst drie minuten de waterpomp lopen. Pas daarna gaat de compressor aan.
Ik lees op 2m45 nadat de flow > 1 de outlet (bv 18.5), rond die naar boven af (19), en tel er 1 graad bij op (20). Dat wordt de target.
Lager dan 20 kan sowieso niet.
Ik gebruik een externe thermostaat en WAR. Ik schuif dus de hele stooklijn naar boven of beneden.
[Afbeelding]
Ja, de pomp gaat hier ook aan de slag, maar als de compressor niet aanslaat dan stopt de pomp er ook weer mee. Ik weet ook de Outlet temp, die was 18,5C. Afgerond 19C. En dan nog een graad erbij is 20C. Nou, dat werkt dus niet. Zelfs 26C is te weinig. Pas bij 28C slaat de compressor ook gelijk aan. Daarna schakel ik snel weer Outlet-1C. Raar toch? Want bij de derde keer proberen lukt het opeens wel met 26C. En er is ondertussen niks veranderd.

20x400wp O-Z-W | Enphase Envoy S | IQ7+ | Pana 12kW T-Cap J Mono | 300L SWW | 200L Buffer | HA+Heishamon L | Gasloos 4-10-22


  • cerebrum
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 12:22
Tiesert schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 17:47:
[...]

Ja, de pomp gaat hier ook aan de slag, maar als de compressor niet aanslaat dan stopt de pomp er ook weer mee. Ik weet ook de Outlet temp, die was 18,5C. Afgerond 19C. En dan nog een graad erbij is 20C. Nou, dat werkt dus niet. Zelfs 26C is te weinig. Pas bij 28C slaat de compressor ook gelijk aan. Daarna schakel ik snel weer Outlet-1C. Raar toch? Want bij de derde keer proberen lukt het opeens wel met 26C. En er is ondertussen niks veranderd.
Misschien regelt de T-cap anders dan de gewone J.
Jouw grafiek suggereert wel dat de eerste twee keer de target maar heel kort op 26 stond. Ik kan ook in de service manual niet eenduidig terugvinden welke waardes moetern werken. De waardes die ik gebruik heb ik proefondervindelijk vastgesteld. Ik tel er overigens 2 bij op zag ik. Dus 18.5 wordt target 21.

WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23


  • Tiesert
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 10-04 19:17
cerebrum schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 18:47:
[...]

Misschien regelt de T-cap anders dan de gewone J.
Jouw grafiek suggereert wel dat de eerste twee keer de target maar heel kort op 26 stond. Ik kan ook in de service manual niet eenduidig terugvinden welke waardes moetern werken. De waardes die ik gebruik heb ik proefondervindelijk vastgesteld. Ik tel er overigens 2 bij op zag ik. Dus 18.5 wordt target 21.
Goede opmerking van je, dank je. Inderdaad zet mijn script de pana uit als de compressor zelf is afgeslagen. Dat is alleen niet zo handig in deze fase wanneer hij nog niet goed is opgestart. 8)7 Moet even een extra check doen. Zal dan weer een lagere starttemp uitproberen. Tweede zou kunnen zijn dat de T-Cap een hogere starttemperatuur nodig heeft, dat ga ik dan zien.

20x400wp O-Z-W | Enphase Envoy S | IQ7+ | Pana 12kW T-Cap J Mono | 300L SWW | 200L Buffer | HA+Heishamon L | Gasloos 4-10-22


  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 07:35
mar-10 schreef op maandag 23 februari 2026 @ 12:30:
[...]

Tapwater stond op variabel, ik heb die zaterdag aangepast naar standaard. En de delta T voor SWW van -7 naar -8 teruggezet.
Toch had ik gisteren weer een onverwachte SWW-run.
Om 10 uur 's ochtends SWW-run gedraaid met doeltemperatuur 50 graden en uiteindelijk 52 graden boilertemperatuur. Om 16:20 uur een temperatuur van 49 graden en de warmtepomp gaat de tank weer naverwarmen tot 53 graden.
@ErikVers

Kan het kloppen dat casus 1 binnen hoofdstuk 14.1.10 Heat + tank mode operation in de service manual dit gedrag verklaart? Ik lees het als:
schakel bij gecombineerd SWW/verwarmingsbedrijf in modus verwarmin over naar de SWW indien SWW-temperatuur onder de doeltemperatuur zit.
De hysterese van -8 graden wordt niet genoemd.
Het doel zal wel zijn om de run te verlengen aangezien de compressor doorloopt bij een wissel van verwarmen naar SWW.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XxN5EMXKjVn6MqepwNe-6yXUU6E=/x800/filters:strip_exif()/f/image/wp7sRIHA1QEV6LQeqYzSl8rv.png?f=fotoalbum_large

  • cerebrum
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 12:22
mar-10 schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 20:25:
[...]

@ErikVers

Kan het kloppen dat casus 1 binnen hoofdstuk 14.1.10 Heat + tank mode operation in de service manual dit gedrag verklaart? Ik lees het als:
schakel bij gecombineerd SWW/verwarmingsbedrijf in modus verwarmin over naar de SWW indien SWW-temperatuur onder de doeltemperatuur zit.
De hysterese van -8 graden wordt niet genoemd.
Het doel zal wel zijn om de run te verlengen aangezien de compressor doorloopt bij een wissel van verwarmen naar SWW.

[Afbeelding]
Zodra de Heat+DHW mode geselecteerd wordt is de initiële modus dus DHW. Hierbij wordt overgeschakeld op tankverwarming als de temperatuur onder de setpoint is (delta is inderdaad niet van belang).
Ik zet zelf elke dag om 13:00 de modus op Heat+DHW, zodat de tank altijd 's middags verwarmd wordt. Dan is de PV opbrengst doorgaans het hoogst en is een uurtje geen verwarming geen probleem. Om 16:00 gaat de modus weer terug op Heat only.

WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 11-04 22:14

ErikVers

e-Duurzaam

mar-10 schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 20:25:
[...]

@ErikVers

Kan het kloppen dat casus 1 binnen hoofdstuk 14.1.10 Heat + tank mode operation in de service manual dit gedrag verklaart? Ik lees het als:
schakel bij gecombineerd SWW/verwarmingsbedrijf in modus verwarmin over naar de SWW indien SWW-temperatuur onder de doeltemperatuur zit.
De hysterese van -8 graden wordt niet genoemd.
Het doel zal wel zijn om de run te verlengen aangezien de compressor doorloopt bij een wissel van verwarmen naar SWW.

[Afbeelding]
Sorry mis even de context; vraag, probleem?
Wat iig belangrijk is:
Setpoint max 50
Minuten vrijgave Dhw 90 of meer
Schakelmomenten voorkomen van dhw uit of aan; enkel werken met hoog (50) en lage (40?) setpoint dhw als je wil voorkomen dat op schakelmoment gelijk dhw run start.
Op modus standaard ipv variabel

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant |


  • Tiesert
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 10-04 19:17
ErikVers schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 21:24:
[...]


Sorry mis even de context; vraag, probleem?
Wat iig belangrijk is:
Setpoint max 50
Minuten vrijgave Dhw 90 of meer
Schakelmomenten voorkomen van dhw uit of aan; enkel werken met hoog (50) en lage (40?) setpoint dhw als je wil voorkomen dat op schakelmoment gelijk dhw run start.
Op modus standaard ipv variabel
Waarom standaard ipv variable, Erik? Ik heb al langere tijd gekozen voor variabel obv onderstaande toelichting:
"Panasonic Aquarea heat pumps use a variable capacity system for domestic hot water (DHW) production. They feature inverter technology that allows the compressor to adjust its speed and capacity to match the heating load, rather than just running at a single, standard capacity. The heat pump can operate at variable speeds to meet DHW demand, often maintaining high efficiency"

20x400wp O-Z-W | Enphase Envoy S | IQ7+ | Pana 12kW T-Cap J Mono | 300L SWW | 200L Buffer | HA+Heishamon L | Gasloos 4-10-22


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 11-04 22:14

ErikVers

e-Duurzaam

Tiesert schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 21:45:
[...]

Waarom standaard ipv variable, Erik? Ik heb al langere tijd gekozen voor variabel obv onderstaande toelichting:
"Panasonic Aquarea heat pumps use a variable capacity system for domestic hot water (DHW) production. They feature inverter technology that allows the compressor to adjust its speed and capacity to match the heating load, rather than just running at a single, standard capacity. The heat pump can operate at variable speeds to meet DHW demand, often maintaining high efficiency"
Omdat meerdere units had waarbij daardoor boiler te veel afkoelde. Met aanpassen van die setting was dat over.

Als bij jou werkt dan gewoon lekker laten staan. Bij comfort klachten is dat en de minuten vrijgave eerste waar naar kijk.

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant |


  • Binifada
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 10-04 17:12

Binifada

Ingenieur in ruste

Voggy schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 15:42:
[...]


Heb jij die blokken gewoon in het grind, of zit er nog wat onder?

Edit: Ik denk dat ik ga doen wat @ErikVers zei, twee grote blokken in het zand, daar de bigfoots op en grind er omheen.
De blokken staan ongeveer 50 cm diep in de grond. Het geheel is met beton gestort. De pomp staat “stevig als een huis”; trillingen worden door de rubberen elementen gedempt. Er is geen geluid in huis te horen.

Panasonic J 5 kW MDC05J3E5, Heishamon large, EMOS OTP56160T


  • reinhrst
  • Registratie: December 2003
  • Niet online
@Tromp.et en anderen met een model M monoblock en anti-freeze problemen. Ik zag zojuist op Panasonic Pro een document hierover (van 12.03.2026).
A. Phenomenon
The operating temperature during freeze prevention operation is too high - w/o back up heater water temperature will rise too high during anti-freeze control (compressor working). Customer can claim that temperature in the customer’s room becomes too high because of anti-freeze control, even though heating operation is “OFF”.
Dit lijkt voornamelijk te gaan over HPs van voor feb 2025. Zoals ik het document lees, lijkt een reflash van de EEPROM nodig te zijn voor een fix, maar kan de klant ook een nieuw PCB aanvragen (nogmaals: zoals ik het lees, wellicht interpreteer ik het compleet verkeerd). Denk niet dat ik het documentje hier mag linken, maar als je het zelf niet kan vinden, stuur me even een PM.

Claude


  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 00:26
reinhrst schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 10:00:
@Tromp.et en anderen met een model M monoblock en anti-freeze problemen. Ik zag zojuist op Panasonic Pro een document hierover (van 12.03.2026).


[...]


Dit lijkt voornamelijk te gaan over HPs van voor feb 2025. Zoals ik het document lees, lijkt een reflash van de EEPROM nodig te zijn voor een fix, maar kan de klant ook een nieuw PCB aanvragen (nogmaals: zoals ik het lees, wellicht interpreteer ik het compleet verkeerd). Denk niet dat ik het documentje hier mag linken, maar als je het zelf niet kan vinden, stuur me even een PM.
Als het waar is, lijkt het me een bericht waarover hier gediscussieerd zou moeten worden. Niet in privé correspondentie. Vooralsnog lijkt onze conclusie van de afgelopen maanden over het onnodige en onbegrepen gedrag van de stand-alone versie van de M serie (T-cap?) dat je best dat gedrag voor lief kon nemen of alsnog een kleine binnenunit met BH kon kopen of, als je nog geen wp gekocht had, beter voor een L-serie kon gaan.

  • reinhrst
  • Registratie: December 2003
  • Niet online
FransvWoerkom schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 12:29:
[...]

Als het waar is, lijkt het me een bericht waarover hier gediscussieerd zou moeten worden. Niet in privé correspondentie. Vooralsnog lijkt onze conclusie van de afgelopen maanden over het onnodige en onbegrepen gedrag van de stand-alone versie van de M serie (T-cap?) dat je best dat gedrag voor lief kon nemen of alsnog een kleine binnenunit met BH kon kopen of, als je nog geen wp gekocht had, beter voor een L-serie kon gaan.
Uiteraard hier bediscussiëren :). Alleen aangezien je het document alleen kan downloaden met een Panasonic Pro club account (welke weliswaar gratis aan te maken is), wil ik niet in de problemen komen door het vanaf mijn eigen dropbox te sharen hier. Toch hieronder even (wellicht) het belangrijkste tabelletje.

Ik denk dat het probleem hiermee grotendeels opgelost zou moeten zijn. Voor zover ik hen begreep waren er 1 problemen:
1. circulatiepomp ging aan, maar als deze water kouder dan 26°C zag (bijv omdat huis werd verwarmd met water van 25°C) ging alsnog compressor aan
2. compressor ging pas uit bij temp van 40°C.

Als ik het tabelletje goed lees (onderste, met control module of stand alone: zonder backup heater), is die 26°C nu temp afhankelijk geworden (19°C tot -10°C, dan 23°C tot -20°C, en 27°C daaronder). Ook de 40°C waarop de WP afslaat is verlaagd (naar 24°C, 28°C on 33°C resp voor buitentemp boven -10°C, boven -20°C en daaronder resp).

Enige wat ik onduidelijk vind aan het document is dat het suggereert dat dit issue alleen speelt bij units van voor jan/feb 2025. Voelt bijna als een mix-up met het jaar (dat ze 2026 bedoelen).....

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3XTIEoc-x_1utTe-PndAKKBbL4w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GOgqearmMkcIwmerLEH5mtg6.png?f=fotoalbum_large

Claude


  • koksie
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 13:32
reinhrst schreef op zondag 22 maart 2026 @ 11:33:
[...]

Uiteraard hier bediscussiëren :). Alleen aangezien je het document alleen kan downloaden met een Panasonic Pro club account (welke weliswaar gratis aan te maken is), wil ik niet in de problemen komen door het vanaf mijn eigen dropbox te sharen hier. Toch hieronder even (wellicht) het belangrijkste tabelletje.

Ik denk dat het probleem hiermee grotendeels opgelost zou moeten zijn. Voor zover ik hen begreep waren er 1 problemen:
1. circulatiepomp ging aan, maar als deze water kouder dan 26°C zag (bijv omdat huis werd verwarmd met water van 25°C) ging alsnog compressor aan
2. compressor ging pas uit bij temp van 40°C.

Als ik het tabelletje goed lees (onderste, met control module of stand alone: zonder backup heater), is die 26°C nu temp afhankelijk geworden (19°C tot -10°C, dan 23°C tot -20°C, en 27°C daaronder). Ook de 40°C waarop de WP afslaat is verlaagd (naar 24°C, 28°C on 33°C resp voor buitentemp boven -10°C, boven -20°C en daaronder resp).

Enige wat ik onduidelijk vind aan het document is dat het suggereert dat dit issue alleen speelt bij units van voor jan/feb 2025. Voelt bijna als een mix-up met het jaar (dat ze 2026 bedoelen).....

[Afbeelding]
Dit zou een oplossing zijn voor het gedrag dat ik zag bij mijn M-serie wp. Nu is de volgende vraag: hoe krijg ik de update?

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 11-04 22:14

ErikVers

e-Duurzaam

reinhrst schreef op zondag 22 maart 2026 @ 11:33:
[...]

Uiteraard hier bediscussiëren :). Alleen aangezien je het document alleen kan downloaden met een Panasonic Pro club account (welke weliswaar gratis aan te maken is), wil ik niet in de problemen komen door het vanaf mijn eigen dropbox te sharen hier. Toch hieronder even (wellicht) het belangrijkste tabelletje.

Ik denk dat het probleem hiermee grotendeels opgelost zou moeten zijn. Voor zover ik hen begreep waren er 1 problemen:
1. circulatiepomp ging aan, maar als deze water kouder dan 26°C zag (bijv omdat huis werd verwarmd met water van 25°C) ging alsnog compressor aan
2. compressor ging pas uit bij temp van 40°C.

Als ik het tabelletje goed lees (onderste, met control module of stand alone: zonder backup heater), is die 26°C nu temp afhankelijk geworden (19°C tot -10°C, dan 23°C tot -20°C, en 27°C daaronder). Ook de 40°C waarop de WP afslaat is verlaagd (naar 24°C, 28°C on 33°C resp voor buitentemp boven -10°C, boven -20°C en daaronder resp).

Enige wat ik onduidelijk vind aan het document is dat het suggereert dat dit issue alleen speelt bij units van voor jan/feb 2025. Voelt bijna als een mix-up met het jaar (dat ze 2026 bedoelen).....

[Afbeelding]
Dank voor je waardevolle update. Mooie “anti freeze control” update voor diegene waar (te) weinig warmteverlies is bij <4 buiten.

Ik zal nog eens rustig het document zelf doorlezen om te zien waar de knip zit in oud en nieuw protocol.

Wat betreft datum. Kan best datum printplaat bedoeld worden? Ik heb een unit elders draaien van 11-2025 waar het oude (before) gedrag ook niet zichtbaar was deze winter. Ik vond het al vreemd dat niet overeenkwam met andere units.

Dit document verklaard eea. Mooi dat deze stap tot aanpassing genomen is!

[ Voor 11% gewijzigd door ErikVers op 24-03-2026 18:31 ]

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant |


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 11-04 22:14

ErikVers

e-Duurzaam

koksie schreef op zondag 22 maart 2026 @ 19:13:
[...]


Dit zou een oplossing zijn voor het gedrag dat ik zag bij mijn M-serie wp. Nu is de volgende vraag: hoe krijg ik de update?
Je leverancier benaderen.

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant |


  • TheJVH
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 11-04 10:03
Is het mogelijk om de pomp te laten draaien, zonder dat de warmtepomp verwarmt? Ik heb een kamer op het noorden op dezelfde vloerverwarmingsverdeler als de woonkamer waarvan een groot deel op het zuiden zit. De rest van de woonkamer warmt redelijk op, maar in de werkkamer blijft het te koud. Ik hoop dat als ik de circulatiepomp kan draaien zonder te verwarmen, ik de warmte naar de werkkamer kan krijgen.

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 11-04 22:14

ErikVers

e-Duurzaam

TheJVH schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 18:49:
Is het mogelijk om de pomp te laten draaien, zonder dat de warmtepomp verwarmt? Ik heb een kamer op het noorden op dezelfde vloerverwarmingsverdeler als de woonkamer waarvan een groot deel op het zuiden zit. De rest van de woonkamer warmt redelijk op, maar in de werkkamer blijft het te koud. Ik hoop dat als ik de circulatiepomp kan draaien zonder te verwarmen, ik de warmte naar de werkkamer kan krijgen.
Ja dat kan; modus op verwarmen en setpoint water lager zetten dan watertemp is. Dan zal je compressor niet aangaan.

Het effect zal echter zeer beperkt zijn maar dat was je vraag niet 😉👍

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant |


  • nokiaan958GB
  • Registratie: Augustus 2008
  • Niet online
TheJVH schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 18:49:
Is het mogelijk om de pomp te laten draaien, zonder dat de warmtepomp verwarmt? Ik heb een kamer op het noorden op dezelfde vloerverwarmingsverdeler als de woonkamer waarvan een groot deel op het zuiden zit. De rest van de woonkamer warmt redelijk op, maar in de werkkamer blijft het te koud. Ik hoop dat als ik de circulatiepomp kan draaien zonder te verwarmen, ik de warmte naar de werkkamer kan krijgen.
Mijn 9J pompt continue rond als ik zonder thermostaat op watertemperatuur regel.

  • TheJVH
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 11-04 10:03
Hm ik heb een Tado Warmtepompoptimizer, en die zet hem gewoo uit als de temperatuur is bereikt... Eens kijken of ik daar wat aan kan doen.

  • reinhrst
  • Registratie: December 2003
  • Niet online
Voor diegenen die op Panasonic Pro Club naar het genoemde document zoeken (over de anti-freeze change bij de M series) -- hij staat goed verstopt :)

Eerst kopje "Service" in de blauwe menu-bar, dan "Technische documentatie" en knop "Zoek in de database". Vul dan bijv WH-WXG12ME8 in als typenummer, en dan is het het onderste document (van 12.03.2026)

Claude


  • Tiesert
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 10-04 19:17
De Aquarea Service Cloud is even flink opnieuw in de verf gezet zie ik net.

20x400wp O-Z-W | Enphase Envoy S | IQ7+ | Pana 12kW T-Cap J Mono | 300L SWW | 200L Buffer | HA+Heishamon L | Gasloos 4-10-22


  • Cr3ator
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 11-04 20:19

Cr3ator

1 bar is geen bar

Tiesert schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 13:15:
De Aquarea Service Cloud is even flink opnieuw in de verf gezet zie ik net.
En met een aanduiding voor "Premium pakket" op "Standaard" bij alle klanten is er ook voorgesorteerd op betaalde diensten zo te zien. Snel ff Google'en gaf: https://shop.aircon.panasonic.eu/en_IE/products-premium
Aquarea Service+ Premium
With your Aquarea Service+ Premium subscription you have a convenient package which includes an annual heat pump maintenance visit and access to a priority hotline.

Annual maintenance visit
Priority Hotline
Smart Aquarea reports
24/7 IoT monitoring
Spare parts and labour included

Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926


  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Nu online
@Cr3ator Mooie service.. maar €468 per jaar! 8)7 Dan hoop ik dat hij het zonder hun bezoekjes het 10 jaar vol houdt en vervang ik 'm wel gewoon bij het eerste teken van problemen.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • Tiesert
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 10-04 19:17
RichieB schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 12:33:
@Cr3ator Mooie service.. maar €468 per jaar! 8)7 Dan hoop ik dat hij het zonder hun bezoekjes het 10 jaar vol houdt en vervang ik 'm wel gewoon bij het eerste teken van problemen.
Nou ja, € 39,- per maand voor jaarlijks onderhoud inclusief arbeidsloon en reserve-onderdelen, monitoring en een telefoonnummer om te bellen als je in paniek bent... misschien niet geschikt voor een Tweaker met z'n eigen Heishamon maar denk dat er genoeg mensen zijn er een veilig gevoel van krijgen.

20x400wp O-Z-W | Enphase Envoy S | IQ7+ | Pana 12kW T-Cap J Mono | 300L SWW | 200L Buffer | HA+Heishamon L | Gasloos 4-10-22


  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Nu online
@Tiesert Ik denk dat veel mensen zich bedrogen gaan voelen als er na 5 jaar nog steeds geen dure onderdelen zijn vervangen.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 11-04 19:07
RichieB schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 14:54:
@Tiesert Ik denk dat veel mensen zich bedrogen gaan voelen als er na 5 jaar nog steeds geen dure onderdelen zijn vervangen.
ik heb eigenlijk geen idee wat de onderdelen kosten. Volgens mij zit er standaard minstens 2 jaar garantie op en moet de leverancier / fabrikant dan sowieso de onderdelen en arbeidsloon betalen. Het verschil tussen 20% korting voor 29 euro, en alle onderdelen inclusief voor 39 euro suggereert dat de verwachte onderdelen per jaar 120/0,8 =150 euro kosten. Ik zou premium na 4 jaar en 11 maanden wellicht willen afsluiten omdat het dan lastig wordt om onderdelen te krijgen?

  • wsiev
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 08:59
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xvAQbpioXyHKVMXKlp8zhuocSdc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cyEUd1pJ5iSLBR1CcuijPT6f.png?f=fotoalbum_large

bijgaand mijn uitdraai van vannacht, ik zou verwachten dat hij langer op een wat lagere frequentie vd pomp zou draaien. Huis is nieuwbouw. iemand suggesties of is de pompsnelheid te laag ?

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 00:26
wsiev schreef op woensdag 1 april 2026 @ 06:56:
[Afbeelding]

bijgaand mijn uitdraai van vannacht, ik zou verwachten dat hij langer op een wat lagere frequentie vd pomp zou draaien. Huis is nieuwbouw. iemand suggesties of is de pompsnelheid te laag ?
Het type van je pana en de getallen langs de linker as zijn niet leesbaar. Ik denk dat hij om 5:24 uur een herberekening maakte omdat de buitentemperatuur iets zakte. Bij een buitentemperatuur van een paar graden boven nul gaat de pana zelden naar 20Hz.

  • Tiesert
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 10-04 19:17
RichieB schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 14:54:
@Tiesert Ik denk dat veel mensen zich bedrogen gaan voelen als er na 5 jaar nog steeds geen dure onderdelen zijn vervangen.
Het is een soort verzekering hè. Ik betaal al jaren premie voor mijn opstalverzekering en ben niet teleurgesteld dat er nog niets is vervangen of uitgekeerd.

20x400wp O-Z-W | Enphase Envoy S | IQ7+ | Pana 12kW T-Cap J Mono | 300L SWW | 200L Buffer | HA+Heishamon L | Gasloos 4-10-22


  • Silence_nl
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 14:19

Silence_nl

Slnc

Ik heb 50m2 VVW en zit er aan te denken om de Panasonic Aquarea L-serie 5 kW all in one te nemen maar vraag me af of ik dan nog een losse expansievat nodig heb of dat de ingebouwde voldoende is.

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Nu online
Tiesert schreef op woensdag 1 april 2026 @ 18:13:
[...]
Het is een soort verzekering hè. Ik betaal al jaren premie voor mijn opstalverzekering en ben niet teleurgesteld dat er nog niets is vervangen of uitgekeerd.
Ik hoop niet dat jouw opstalverzekering jaarlijks 5 tot 10% van de herbouwwaarde vast je huis kost. :+

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 00:26
Silence_nl schreef op woensdag 1 april 2026 @ 20:25:
Ik heb 50m2 VVW en zit er aan te denken om de Panasonic Aquarea L-serie 5 kW all in one te nemen maar vraag me af of ik dan nog een losse expansievat nodig heb of dat de ingebouwde voldoende is.
Het 12L expansievat in de binnenunit is goed voor 200L circulatiewater. In je vloer zit ongeveer 70L dus je kan nog even vooruit.

  • wsiev
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 08:59
FransvWoerkom schreef op woensdag 1 april 2026 @ 11:36:
[...]

Het type van je pana en de getallen langs de linker as zijn niet leesbaar. Ik denk dat hij om 5:24 uur een herberekening maakte omdat de buitentemperatuur iets zakte. Bij een buitentemperatuur van een paar graden boven nul gaat de pana zelden naar 20Hz.
dat had ik er idd even bij moeten vermelden , het is een 9kw L

pompdebiet komt tot niet toe niet boven de 15l/min uit
voor zover het mocht uitmaken

  • nokiaan958GB
  • Registratie: Augustus 2008
  • Niet online
wsiev schreef op woensdag 1 april 2026 @ 06:56:
[Afbeelding]

bijgaand mijn uitdraai van vannacht, ik zou verwachten dat hij langer op een wat lagere frequentie vd pomp zou draaien. Huis is nieuwbouw. iemand suggesties of is de pompsnelheid te laag ?
Het je geen vloerverwarming? Ik vind temperaturen van 30 graden bij nieuwbouw extreem hoog als je vloerverarming hebt.

Nu de winter is afgelopen heb ik in mijn jaren 70 huis met vloerverwarming mijn stooklijn op een vaste aanvoertemperatuur van 25 graden gezet. Na de opstartfase moduleert hij steeds keurig terug naar 19/20 Hz

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 11-04 22:14

ErikVers

e-Duurzaam

wsiev schreef op woensdag 1 april 2026 @ 06:56:
[Afbeelding]

bijgaand mijn uitdraai van vannacht, ik zou verwachten dat hij langer op een wat lagere frequentie vd pomp zou draaien. Huis is nieuwbouw. iemand suggesties of is de pompsnelheid te laag ?
Mijn eerste vraag zou zijn wat de buiten temperaturen waren op dat moment en wat je ingestelde stooklijn is?

Zie je niet gewoon nu een defrost in je grafiek?
Je vraag is waarom niet langer op 20hz gaat draaien, maar hij moduleert nog helemaal niet terug omdat hij zijn vermogen nog prima kwijt kan.

Wil je dat hij lager gaat draaien (dan komt er dus ook wel minder warmte je woning in) dan kun je de stooklijn verlagen, let wel op dat 25-26 gr wel beetje de onder grens is voor normale goede afgifte icm het minimale vermogen van jouw type (2.5kW)

Je kan overwegen je pompsnelheid te verlagen. Dan zal hij ook terug moduleren. Maar ook dan let op; met een lagere flow dan bij je toestel hoort dan kan hij ook niet meer het maximale vermogen afgeven.
En ook dan je moet niet verder terug moduleren dan je minimale vermogen van je warmtepomp.

[ Voor 38% gewijzigd door ErikVers op 02-04-2026 23:03 ]

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant |


  • wsiev
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 08:59
dank voor de reacties,

ja ik heb vloerverwarming en een redelijk nieuwe , goed geïsoleerde woning.

ik heb de settings van het YouTube filmpje van @ErikVers overgenomen.
Bijgaand nog een plaatje van de run van gisteren overdag, die is op zich wel mooi en lang (van 1400 tot 1700)Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-2I84SZz_13zI29twC6ZNdtlD5o=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/XjjQGV6tY2wRzQ5k9Yf8l42d.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/42NnFGdn0M6BN8UnsZ-YS4Q-XI0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xdTrA3w5kRVdKrBESYUjU84s.png?f=fotoalbum_large

  • Perzikvrucht
  • Registratie: Augustus 2004
  • Nu online
We hebben sinds kort een nieuwbouw huis met een Panasonic WH-UDZ07KE5 i.c.m. WH-SDC0309K3E5. Nu heb ik gisteren de aanvoertemperatuur van de stooklijn iets verlaagd (stond op 38C, nu 33C). Daarnaast ben ik van comfort naar efficient gegaan. Ik zie nu sinds vannacht dit patroon met circa elk uur een kleine piek in verbruik van de WP:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KTYqkZvRI1I0OnxvgRO6J2Wsmbw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o6xV4vskrYo1QuampQrswImW.jpg?f=fotoalbum_large

Klopt dit? Wellicht toch te veel gespeeld met de instellingen?

[ Voor 9% gewijzigd door Perzikvrucht op 03-04-2026 11:52 ]


  • merijntjuh
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 13:26
Hallo!

Hopelijk heb ik het juiste topic gevonden.

Ik heb voornemens om on onze "schuur" een panasonic warmtepomp (generatie L) te installeren.
Ter illustratie, dit is wat we gebouwd hebben:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AtLNrbvhaSlsT01gKMF_EpnnFpw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/IJ0ZhCJZXSCDUdCTFEY3yMbX.png?f=user_large

Omdat er een pui vol op het zuiden staat met veel glas merken we nu al dat het snel opwarmt (nog zonder isolatie overigens). Daarom hebben we ook de noodzaak om in de zomer dit voldoende te kunnen koelen.
Een airco is niet echt zelf te installeren (althans, "in gebruik" te nemen) in verband met de F-gassen.
Daarom gaat onze voorkeur uit naar toch een monoblock warmtepomp omdat we hier al wat bekender mee zijn (onze woning heeft er ook 1).
Maar alleen vloer koelen zal ongetwijfeld iets helpen, maar lang niet voldoende in deze situatie. Daarom willen we Fan Coils gaan toepassen om verder terug te kunnen koelen met iets van 5 graden water (net wat nodig is).

Ik ben zelf al wat gaan tekenen met waarvan ik denk dat in theorie zou kunnen werken. Echter wijkt dit wel af van een standaard installatie schema. Althans, ik kan in geen van de panasonic handleidingen een vergelijkbare opstelling terugvinden.
Zie hieronder:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6rS-tuI-7vTWLvGiqpoQy0ZFpzc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SnxaWsO5dZROSMYHFvxGnFGN.png?f=fotoalbum_large

Ik ben erg benieuwd of een opstelling als deze kan werken.
Een paar uitgangspunten:
- De WP kunnen sturen met KNX
- Fan coils sturen via KNX (+ 2-weg klep)
- HeishaMon voor monitoring
- Fan coils in principe alleen gebruiken voor koelen, vvw exclusief voor verwarmen (maar huidige opstelling maakt combinaties mogelijk)
- Geen 3-weg klep voor of/of zodat sturing relatief makkelijker is (en zie vorig punt)
- 50m2 vloerverwarming, dus buffervat in serie op de retour ivm beperkte volume van de vloer
- "jammer" van het verlies in de leidingen van de fan coils als deze uit staan
- Hoofdleidingwerk 32mm
- Leidingen voor fan coils 25mm (leidinglengte hetzelfde proberen te houden)
- WP WAR sturen (dus regeling van de WP gebruiken), daarbij geen gebruik maken van de thermostaat van panasonic omdat die niet al te best schijnt te zijn heb ik op meerdere plekken gelezen.
- Vooralsnog geen warm water boilervat, er wordt een simpel (klus) keukentje geplaatst met een doorstroomboiler voor die paar keer in het jaar

De onderdelen die ik van plan ben te gebruiken:
Basis:
- Panasonic KIT-WC07L3E5 (WH-SDC0509L3E5 + WH-WDG07LE5) (7kw variant dus)
- Flamco Clean Smart EcoPlus vuilscheider (30034)
- Flamco Clean Smart EcoPlus automatische ontluchter (30034)
- 3x kWh meters zoals ingetekend in tekening
- Kogelkranen waar ingetekend
- Extra 24/25 liter expansievat (ivm beperkt expansievat van de binnenunit)
- Bypass druk ventiel voor de 2-weg klep zodat er altijd flow mogelijk is
- 50 liter buffervat (mogelijk hergebruik van die van mijn woning, zie hieronder meer details hierover)
- Flamco Prescofiller vulcombinatie 1/2"
- 2x Innova Slim Fit SW800 (of vergelijkbaar, ik sta open voor suggesties!)
- 2-weg klep (32mm) bij vloerverwarming
- Heimeier Eclipse verdeler voor vvw (ivm speciale ventielen die beter schijnen te werken om debiet per groep vast te zetten)

Sturing:
- HeishaMon (kleine print)
- MDT 55 series thermostaat KNX
- Theben fan coil actor KNX (of vergelijkbaar)
- Weinzierl Multi IO 570 in/output aktor voor sturen van kleppen/contacten en uitlezen S0 pulsen van kwh meters (ja overkill, maar wordt ook gebruikt voor overige KNX knoppen in het gebouw)

Wat betreft isolatie:
- HR++ glas met u waarde 1.0
- Wanden RD +-5.2
- Dak RD +- 6.8
- Zo goed als het gaat luchtdicht (we gaan geen test doen, maar wel ons best zegmaar)

Ook gaan we een WTW plaatsen, dus geen natuurlijke ventilatieroosters.

Hierbij heb ik nog een aantal vragen:
- Zie ik dingen over het hoofd?
- Kan een opstelling als deze uberhaupt werken?
- Mis ik onderdelen?
- Andere dingen om nog rekening mee te houden?
- Is 7kw vermogen juist gekozen? (meerprijs t.o.v. 5kw is marginaal)
- Teveel kWh meters?
- kogelkranen bij de fan coils nodig?
- Expansievat juist gekozen?
- Vuilscheider en ontluchter samenvoegen in 1 unit want goedkoper?
- Zijn er nog onderdelen waarvan jullie denken doe maar niet maar juist wat anders? :+

Wat betreft het buffervat:
In mijn woning hebben we dus een Vailant door een "professional" laten installeren. Dit was regeltechnisch een complete ramp. Gelukig nu met custom code (C# naar ebusd) getemd gekregen. Mocht je geintresseerd zijn in de problemen die ik heb (gehad), zie details hier: https://gathering.tweaker...message/77614478#77614478 of zoek in dat topic op mijn username :)
Hier is (helaas) een buffervat in parallel geplaatst icm een wilo pomp. Om zowel kosten te sparen in de nieuwe installatie, en de huidige van mijn woning te verbeteren, is het en slimme zet om de buffer (en pomp) daar weg te halen en de buffer te hergebruiken?
Het gaat in de woning namelijk om +-185m2 vloerverwarming, ruim 300 liter water dus..
Omdat ik toch al met perstangen en installaties in de weer ga binnenkort, kan ik dit net zo goed meepakken!

Heel verhaal natuurlijk... Ik hoop dat er mensen zijn die eens mee willen kijken met wat ik van plan ben _/-\o_

Als er nog andere informatie nodig is om hier een oordeel over te vellen hoor ik dat graag!
Aan de hand van een suggestie van @MisterMailman toch maar even een apart topic hier voor aangemaakt.
Misschien dat er hier mensen zijn die mij daar kunnen helpen!
Link naar topic over bovenstaande hier: Panasonic warmtepomp icm fan coils en vloerverwarming

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Nu online
Check ook dat je de vloer uitsluit met het koelen, als je daar 5 gradenb water doorheen stuurt wordt deze lekker koel maar ook heel nat door condensatie.

Deye 12kW Hybrid, 8,77 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


  • merijntjuh
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 13:26
rvdgaag schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 14:25:
Check ook dat je de vloer uitsluit met het koelen, als je daar 5 gradenb water doorheen stuurt wordt deze lekker koel maar ook heel nat door condensatie.
Goed opgemerkt inderdaad. Daarvoor is de 2-weg klep op de aanvoer van de vloerverwarming bedoeld. Deze zal dicht gaan op het moment dat er gekoeld gaat worden met koud water :)

  • MisterMailman
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 07:38
merijntjuh schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 12:41:
Heel verhaal natuurlijk... Ik hoop dat er mensen zijn die eens mee willen kijken met wat ik van plan ben _/-\o_
Ik zou een eigen topic openen, en het linkje hier zetten ;)
Want over een paar dagen is je post weggezakt in dit topic, of ingehaald door nieuwe vragen :)

Panasonic WH-MDC05J3E5 | Atlantic Explorer V4 270 | 2800Wp | Gasloos


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 11-04 22:14

ErikVers

e-Duurzaam

wsiev schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 08:24:
dank voor de reacties,

ja ik heb vloerverwarming en een redelijk nieuwe , goed geïsoleerde woning.

ik heb de settings van het YouTube filmpje van @ErikVers overgenomen.
Bijgaand nog een plaatje van de run van gisteren overdag, die is op zich wel mooi en lang (van 1400 tot 1700)[Afbeelding]

[Afbeelding]
Dank voor je tag.

Ter info die stooklijn is een standaard vertrekpunt en kun je fine tunen naar jouw situatie. Met tip om niet lager dan 26 te gaan nooit hoger dan je vloer aan mag.

Als je een goed geïsoleerde woning hebt kan het maar zo zijn dat je met 26 bij 10 graden af kan en 30 bij -5
Dit kun je in stapjes in de praktijk zelf ervaren tot hoe laag je kan gaan.

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant |


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 11-04 22:14

ErikVers

e-Duurzaam

Perzikvrucht schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 11:51:
We hebben sinds kort een nieuwbouw huis met een Panasonic WH-UDZ07KE5 i.c.m. WH-SDC0309K3E5. Nu heb ik gisteren de aanvoertemperatuur van de stooklijn iets verlaagd (stond op 38C, nu 33C). Daarnaast ben ik van comfort naar efficient gegaan. Ik zie nu sinds vannacht dit patroon met circa elk uur een kleine piek in verbruik van de WP:

[Afbeelding]

Klopt dit? Wellicht toch te veel gespeeld met de instellingen?
Nee hoor dat kan prima kloppen.
Wel een belangrijke tip; bij een goed geïsoleerde woning (met massa “lees accumulerend vermogen”) zou ik in ieder geval in voor en na seizoen adviseren om tussen 00:00 en 10:00 een graad lager thermostaat in te stellen. Dit voorkomt een hoop onnodige defrosts en is een heel stuk efficienter en comfortabeler (wordt door de dag heen steeds iets warmer als goed is weer in huis)
Je kunt namelijk gebruik maken van wamre buitenlucht (cop) en goedkope en of eigen stroom.

Ik pas dit zelf ook in winter toe maar dat is afhankelijk van isolatie standaard en massa.

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant |


  • Perzikvrucht
  • Registratie: Augustus 2004
  • Nu online
ErikVers schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 18:46:
[...]


Nee hoor dat kan prima kloppen.
Wel een belangrijke tip; bij een goed geïsoleerde woning (met massa “lees accumulerend vermogen”) zou ik in ieder geval in voor en na seizoen adviseren om tussen 00:00 en 10:00 een graad lager thermostaat in te stellen. Dit voorkomt een hoop onnodige defrosts en is een heel stuk efficienter en comfortabeler (wordt door de dag heen steeds iets warmer als goed is weer in huis)
Je kunt namelijk gebruik maken van wamre buitenlucht (cop) en goedkope en of eigen stroom.

Ik pas dit zelf ook in winter toe maar dat is afhankelijk van isolatie standaard en massa.
Dank! Heb jouw filmpjes ook bekeken, erg leerzaam. We hebben een nieuwbouwhuis met energlielabel A+++, dus ik denk dat dat wel onder een 'goed geïsoleerd huis' valt :o .

Raad je dit ook aan als je de weektimer hebt ingesteld zoals op jouw filmpje (tussen 00:00 en 10:00 uur uit)? Of heeft het dan geen zin om de kamerthermostaat over 1 graad lager te zetten?

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 11-04 22:14

ErikVers

e-Duurzaam

Perzikvrucht schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 07:51:
[...]


Dank! Heb jouw filmpjes ook bekeken, erg leerzaam. We hebben een nieuwbouwhuis met energlielabel A+++, dus ik denk dat dat wel onder een 'goed geïsoleerd huis' valt :o .

Raad je dit ook aan als je de weektimer hebt ingesteld zoals op jouw filmpje (tussen 00:00 en 10:00 uur uit)? Of heeft het dan geen zin om de kamerthermostaat over 1 graad lager te zetten?
Dan heeft dan inderdaad geen toegevoegde waarde als op uit al staat.

Normaal is makkelijkste om graad te verlagen. Is het dan echt ook in woning aan het afkoelen dan pakt hij het het zelf weer automatisch in de nacht op. Maar weet je zeker dat woning genoeg warmte vast houd dan kun je kiezen om gewoon uit te houden.

Doel is om focus van verwarmen op overdag (na +\- 9 of 10u) te hebben.

Hoe je dat doel bereikt kan op verschillende manieren.

Maar heb jij een koude maand en is warmteverlies groot dan ontkom je niet aan meer uren draaien en dan pakt dus een thermostaat dat automatisch op en hoef je niks aan te passen. Vind je aanpassen niet erg of maakt een paar graden afkoelen je niks uit dan kan je ook op “uit” programmeren.

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant |


  • Perzikvrucht
  • Registratie: Augustus 2004
  • Nu online
ErikVers schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 08:59:
[...]


Dan heeft dan inderdaad geen toegevoegde waarde als op uit al staat.

Normaal is makkelijkste om graad te verlagen. Is het dan echt ook in woning aan het afkoelen dan pakt hij het het zelf weer automatisch in de nacht op. Maar weet je zeker dat woning genoeg warmte vast houd dan kun je kiezen om gewoon uit te houden.

Doel is om focus van verwarmen op overdag (na +\- 9 of 10u) te hebben.

Hoe je dat doel bereikt kan op verschillende manieren.

Maar heb jij een koude maand en is warmteverlies groot dan ontkom je niet aan meer uren draaien en dan pakt dus een thermostaat dat automatisch op en hoef je niks aan te passen. Vind je aanpassen niet erg of maakt een paar graden afkoelen je niks uit dan kan je ook op “uit” programmeren.
Dank, helder! Als laatste vraag: gaat dit ook op als je kamerthermostaat en gebruikt? Ik kan in Home-Assistant makkelijk instellen dat de kamerthermostaten in de nacht (bv van 22 tot 9 uur) een graad lager ingesteld worden. Maar uitzetten kan ook (in de weektimer van de Panasonic). Voorkeur?

Er zij ook mensen in de wijk die het tapwater van bijvoorbeeld 13-16 uur naar 59 graden verwarmen, om vervolgens de tapwaterverwarming uit te zetten. Afhankelijk van je gebruikt koelt het dan langzaam af naar 50C, waarna de volgende dag om 13 uur de tank weer wordt verwarmd. Is dat nou meer of minder efficiënt dan van 12 - 22 uur het tapwater op 50C instellen?

[ Voor 13% gewijzigd door Perzikvrucht op 04-04-2026 14:49 ]


  • wsiev
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 08:59
ErikVers schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 18:41:
[...]


Als je een goed geïsoleerde woning hebt kan het maar zo zijn dat je met 26 bij 10 graden af kan en 30 bij -5
Dit kun je in stapjes in de praktijk zelf ervaren tot hoe laag je kan gaan.
dank voor de tips, zal eens ea verder naar beneden draaien.

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 11-04 22:14

ErikVers

e-Duurzaam

Perzikvrucht schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 14:46:
[...]


Dank, helder! Als laatste vraag: gaat dit ook op als je kamerthermostaat en gebruikt? Ik kan in Home-Assistant makkelijk instellen dat de kamerthermostaten in de nacht (bv van 22 tot 9 uur) een graad lager ingesteld worden. Maar uitzetten kan ook (in de weektimer van de Panasonic). Voorkeur?

Er zij ook mensen in de wijk die het tapwater van bijvoorbeeld 13-16 uur naar 59 graden verwarmen, om vervolgens de tapwaterverwarming uit te zetten. Afhankelijk van je gebruikt koelt het dan langzaam af naar 50C, waarna de volgende dag om 13 uur de tank weer wordt verwarmd. Is dat nou meer of minder efficiënt dan van 12 - 22 uur het tapwater op 50C instellen?
Hoe je het inregelt maakt niet veel uit. De reden dat ik de controller adviseer is omdat die meest stabiel is. Maar home assistant kan leuk zijn voor wat finetuning in de combinatie als extra.

Ik bouw de basis het liefst offline en doe met home assistant en heishamon enkel toevoegingen.
Bijvoorbeeld; in controller of thermostaat stel je gewoon de nachtverlaging in en via automations in home assistant stel je dan in dat bij < -3 hij om 01:00 weer aangaat (of dus nachtverlaging weer corrigeert op thermostaat) tot 06:00 (ivm duurdere uren)

[ Voor 14% gewijzigd door ErikVers op 04-04-2026 17:39 ]

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant |


  • casvanbussel
  • Registratie: Januari 2023
  • Niet online
FransvWoerkom schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 15:00:
[...]

Dat andere plaatje op de eevblog lijkt een puls, een enkele of een herhalende. Ik weet niet wat die Rigol doet, maar met 50ns per schaaldeel lijkt het me geen 6,5kHz. Het plaatje daar van de pickoff, een spoeltje om de kabel lijkt me niet effectief. Als je iets magnetisch wilt opvangen, kun je beter primaire (kabel) en secundaire (spoeltje) parallel zetten ipv loodrecht op elkaar.

Er zijn twee mogelijke bronnen van 6,5kHz in de netkabel: de voeding van de compressor en de communicatie via een extra draad en de nulleider van de kabel tussen buiten- en binnenunit.

De voeding bestaat uit een netfilter, een gelijkrichter naar 400V en een omvormer die daar een 3-fase spanning van maakt met variabele frequentie in een veelvoud van de het compressortoerental. Om daar nette sinussen van te maken wordt vaak pulsbreedtemodulatie op een veel hogere storende frequentie gebruikt. Om die er uit te filteren, zit er een zwaar netfilter tussen kabel en gelijkrichter.

De communicatie tussen binnen- en buitendeel, en bij monoblocs tussen hoofdprint en compressorprint gebeurt bij alle panasonic airco's en warmtepompen via de voedingsleidingen buiten de netfilters. Voor zover ik kan zien in de schema's en printafdrukken gebeurt communicatie door digitale modulatie van een draaggolf waarbij de 230V galvanisch wordt gescheiden van de data met transformatortjes, condensatortje en optocouplers. Het zou goed kunnen dat de draaggolf een frequentie van 6,5kHz heeft. Daarmee zou het vergelijkbaar zijn met de modems uit de 90'er jaren voor internet via de telefoonlijn.

Het lijkt me in ieder geval geen goed idee om een extra netfilter in de voedingskabel van de buitenunit te zetten, want dan heb je dus kans dat de communicatie het niet meer doet en dat je een H90 fout krijgt.

Hoe het precies werkt, zal ik nog eens bij mijn monobloc onderzoeken als het 20° warmer is buiten en mijn Tek geen kans loopt ingesneeuwd te raken. Ik kom hier zeker op terug. Voor discussie over filters in de baskabel zijn vast ook uitstekende topics hier en forums elders. Succes!
Goedenavond @FransvWoerkom ,

Wellicht kan jij mij helpen, ik heb namelijk een zelfde probleem. Maar dan met een elektrische gitaar en een platenspeler. De toon die ik hoor is ongeveer 7khz (gemeten met een iphone en app dus niet zo nauwkeurig als @tomton ). Zie ook mijn forumtopic (7kHz pieptoon op platenspeler door Panasonic warmtepomp).

Ik heb al meerdere zaken uitgeprobeerd maar kom er niet uit.

Gr. Cas

  • deadlikeme
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 10-04 00:01
Tiesert schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 13:15:
De Aquarea Service Cloud is even flink opnieuw in de verf gezet zie ik net.
Ik zie bij mij dat instellingen niet meer geklikt kunnen worden? Hoe kan je dit weer zetten zoals het was?

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online

martijn v o

Certified by Enphase.

Bij mij wel, dus ik begrijp niet wat je bedoeld.

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


  • Tiesert
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 10-04 19:17
deadlikeme schreef op maandag 6 april 2026 @ 19:49:
[...]

Ik zie bij mij dat instellingen niet meer geklikt kunnen worden? Hoe kan je dit weer zetten zoals het was?
Bij mij ook wel. Bij Settings bedoel je (in de Engelstalige variant)?
Ik gebruik het nauwelijks, want Heishamon, maar is wel eens makkelijk voor het wijzigen van een instelling. Hij zit aangesloten op de proxy van de Heishamon Large. Instellingen wijzigen werkt hier wel gewoon. Misschien andere browser proberen, of de cache legen?

20x400wp O-Z-W | Enphase Envoy S | IQ7+ | Pana 12kW T-Cap J Mono | 300L SWW | 200L Buffer | HA+Heishamon L | Gasloos 4-10-22


  • deadlikeme
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 10-04 00:01
Tiesert schreef op maandag 6 april 2026 @ 22:08:
[...]

Bij mij ook wel. Bij Settings bedoel je (in de Engelstalige variant)?
Ik gebruik het nauwelijks, want Heishamon, maar is wel eens makkelijk voor het wijzigen van een instelling. Hij zit aangesloten op de proxy van de Heishamon Large. Instellingen wijzigen werkt hier wel gewoon. Misschien andere browser proberen, of de cache legen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fGahRR3oaPmuClBuJNCwRephjlE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eiPCTg8vLiyt76Q4WIbCyi0O.png?f=fotoalbum_large

  • Induslogic
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 14:11
Beer070 schreef op zondag 29 maart 2026 @ 21:55:
[...]

ik heb eigenlijk geen idee wat de onderdelen kosten. Volgens mij zit er standaard minstens 2 jaar garantie op en moet de leverancier / fabrikant dan sowieso de onderdelen en arbeidsloon betalen. Het verschil tussen 20% korting voor 29 euro, en alle onderdelen inclusief voor 39 euro suggereert dat de verwachte onderdelen per jaar 120/0,8 =150 euro kosten. Ik zou premium na 4 jaar en 11 maanden wellicht willen afsluiten omdat het dan lastig wordt om onderdelen te krijgen?
Blijkbaar zitten de gratis inbegrepen wisselstukken er enkel de eerste 7 jaar na installatie bij. Nadien wordt je omgezet naar een plan waar je enkel 20% korting op wisselstukken krijgt.
The User is only able to purchase the Premium Subscription for a maximum of 7 (seven) years from the date the Unit is commissioned. After this period, the User’s subscription will automatically be downgraded to Smart.
Source: De kleine lettertjes

[ Voor 29% gewijzigd door Induslogic op 08-04-2026 14:21 . Reden: Verkeerde quote ]

Pagina: 1 ... 103 104 Laatste