Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
Als je langer dan 3 weken weg gaat zou ik zeker spoelen.
Legionella kwam voornamelijk voor in sporthallen die 6 weken niet gebruikt werden.
Familie van mij heeft een Panasonic Aquarea J serie warmtepomp (WH-SDC0305J3E5). Deze warmtepomp is voorzien van een extra printplaat waardoor hij ook kan koelen gaven ze aan.
Ze hebben aan mij gevraagd of ik dit wil instellen. Geen probleem natuurlijk maar hebben jullie wat tips qua instellingen zodat het gewoon in een keer werkt? Het hoeft niet optimaal zijn naar gewoon veilig en goed werken. Geen risico op condens en daarnaast moet het vooral simpel zijn.
- Welke modus kiezen jullie? Auto modus of specifiek koelen?
- Wat te doen qua temperatuur instellingen/ stooklijn etc.?
- Overige tips?
Elke aquarea warmtepomp kan koelen. Ook zonder uitbreidingsprint. Misschien bedoelde de installateur dat je met een uitbreidingsprint een 2e zone kunt maken; bijvoorbeeld voor koeling met fancoils.Wollie91 schreef op zondag 12 juli 2026 @ 22:05:
Hoi allemaal,
Familie van mij heeft een Panasonic Aquarea J serie warmtepomp (WH-SDC0305J3E5). Deze warmtepomp is voorzien van een extra printplaat waardoor hij ook kan koelen gaven ze aan.
Ze hebben aan mij gevraagd of ik dit wil instellen. Geen probleem natuurlijk maar hebben jullie wat tips qua instellingen zodat het gewoon in een keer werkt? Het hoeft niet optimaal zijn naar gewoon veilig en goed werken. Geen risico op condens en daarnaast moet het vooral simpel zijn.Alvast bedankt!
- Welke modus kiezen jullie? Auto modus of specifiek koelen?
- Wat te doen qua temperatuur instellingen/ stooklijn etc.?
- Overige tips?
Hoe je de wp instelt voor koelen en wat je in de gaten moet houden, is erg afhankelijk van de warmte/koude afgiftelichamen. Vloerverwarming, convectoren, radiatoren of fancoils. Zie de discussie hier vanaf eind mei.
Ik zou auto niet gebruiken. Dan heb je kans dat de warmtepomp 's nachts als het buiten afkoelt tot 14° gaat verwarmen. De meesten zetten de aanvoertemperatuur zonder stookcurve op direct en houden hun installatie in de gaten of er condens optreedt. Dat laatste gebeurt bij radiatoren eerder dan bij de vloer, maar bij de vloer moet je de retourtemperatuur in de gaten houden.
Koelen van het huis door 's nachts de ramen open en/of de ventilator hoog te zetten is effectiever dan met de warmtepomp. De afgifte van warmte aan de lucht door convectoren, radiatoren en vloerverwarming is veel efficienter dan de opname van warmte uit de lucht. Bovendien wordt de gevoelstemperatuur grotendeels bepaald door de warmtestraling. Koudestraling bestaat niet.
Met convectors en ventilatoren is er nog wel aardig wat koelvermogen te realiseren maar idd veel minder dan voor verwarming. Ik heb 7 redelijk grote convectors en kan bij 14 graden aanvoertemperatuur het minimale vermogen van mijn WP kwijt. Maar 14 graden is eigenlijk nooit haalbaar vanwege condensatie, meestal zit ik op Ta 16-18 °C en schakelt de WP 1 x per uur in voor ~30 minuten.FransvWoerkom schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 12:12:
[...]
Elke aquarea warmtepomp kan koelen. Ook zonder uitbreidingsprint. Misschien bedoelde de installateur dat je met een uitbreidingsprint een 2e zone kunt maken; bijvoorbeeld voor koeling met fancoils.
Hoe je de wp instelt voor koelen en wat je in de gaten moet houden, is erg afhankelijk van de warmte/koude afgiftelichamen. Vloerverwarming, convectoren, radiatoren of fancoils. Zie de discussie hier vanaf eind mei.
Ik zou auto niet gebruiken. Dan heb je kans dat de warmtepomp 's nachts als het buiten afkoelt tot 14° gaat verwarmen. De meesten zetten de aanvoertemperatuur zonder stookcurve op direct en houden hun installatie in de gaten of er condens optreedt. Dat laatste gebeurt bij radiatoren eerder dan bij de vloer, maar bij de vloer moet je de retourtemperatuur in de gaten houden.
Koelen van het huis door 's nachts de ramen open en/of de ventilator hoog te zetten is effectiever dan met de warmtepomp. De afgifte van warmte aan de lucht door convectoren, radiatoren en vloerverwarming is veel efficienter dan de opname van warmte uit de lucht. Bovendien wordt de gevoelstemperatuur grotendeels bepaald door de warmtestraling. Koudestraling bestaat niet.
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23
ik ben mijn cv-leidingen opnieuw aan het aanleggen, nu van meerlagenbuis en dampdicht geisoleerd zodat ik met fancoils condenserend kan koelen met de panasonic
- is het absoluut noodzakelijk om op het hoogste punt qua leidingwerk een ontluchter aan te brengen of kan het ook zonder?
mijn leidingwerk begint op begane grond, gaat naar de eerste verdieping waar er meerdere fancoils zitten met elk een ontluchter. er is alleen ook 1 aftakking die nog verder omhoog gaat (26mm meerlagenbuis) tot in de nok van mijn huis, dan door een scheidingswand en aan de andere kant eerst weer 1,5m naar beneden (dit ligt allemaal op zolder). Dan een t-stuk en twee aftakkingen horizontaal die weer naar fancoil units met ontluchters gaan. Maar is het nu erg dat mijn leidingwerk een soort U-vorm maakt waarbij het hoogste punt geen ontluchter heeft?
ik heb beneden wel een automatische microbellenontluchter en vul het systeem ook van beneden.
mocht het wel nodig zijn om een ontluchter te doen, moet dat dan in zowel aanvoer/retour of alleen in de allerhoogste leiding op t hoogste punt?
Of 't absoluut noodzakelijk is weet ik niet maar ik zou ontluchters plaatsen op het hoogste punt van de aanvoer en retour.Fr33z schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 22:07:
leidingwerk-vraagje:
ik ben mijn cv-leidingen opnieuw aan het aanleggen, nu van meerlagenbuis en dampdicht geisoleerd zodat ik met fancoils condenserend kan koelen met de panasonicMAAR:
- is het absoluut noodzakelijk om op het hoogste punt qua leidingwerk een ontluchter aan te brengen of kan het ook zonder?
mijn leidingwerk begint op begane grond, gaat naar de eerste verdieping waar er meerdere fancoils zitten met elk een ontluchter. er is alleen ook 1 aftakking die nog verder omhoog gaat (26mm meerlagenbuis) tot in de nok van mijn huis, dan door een scheidingswand en aan de andere kant eerst weer 1,5m naar beneden (dit ligt allemaal op zolder). Dan een t-stuk en twee aftakkingen horizontaal die weer naar fancoil units met ontluchters gaan. Maar is het nu erg dat mijn leidingwerk een soort U-vorm maakt waarbij het hoogste punt geen ontluchter heeft?
ik heb beneden wel een automatische microbellenontluchter en vul het systeem ook van beneden.
mocht het wel nodig zijn om een ontluchter te doen, moet dat dan in zowel aanvoer/retour of alleen in de allerhoogste leiding op t hoogste punt?
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23
Helemaal mee eens. In zo'n verticaal stuk van 1,5m ontstaan door de drukvermindering luchtbelletjes die misschien na de u-bocht wel weer oplossen, maar bovenin ruis geven. Ooit zal iemand daar last van krijgen en houden.blb4 schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 22:17:
[...]
Of 't absoluut noodzakelijk is weet ik niet maar ik zou ontluchters plaatsen op het hoogste punt van de aanvoer en retour.
De mooiste plaatjes van de juiste plaatsing vond ik in klusidee:
https://www.klusidee.nl/Forum/attachments/screenshot-2024-03-28-000814-png.79757/
Zo wordt ook rekening gehouden met het drukverlies in het t-stuk. De ontluchters komen dan aan weerszijden van de wand.
Vooral even nadenken over isde subsidieUnicron schreef op zondag 19 juli 2026 @ 10:33:
Mag ik in dit topic vragen waar de meeste mensen de Panasonic 9 kW all-in-one L-serie (R290) bestellen? https://www.rjtec-shop.eu? Ik zie hier wel iets over een VAT nummer, betekent dat ze niet aan mij als particulier leveren?
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Kun je geen leidingen in een holle plint kwijt? Dan ga je van de fancoils naar beneden en zijn de ontluchters daar voldoende. Of ingefreesd in de zoldervloer of onder de zoldervloer?Fr33z schreef op zondag 19 juli 2026 @ 07:25:
hmm. bedankt voor de reacties. ik ga t dan toch maar overwegen. Het is alleen heel moeilijk te maken want het komt A) in een voorzetwand en B ) moet dampdicht geisoleerd worden vanwege condens. daar toch maar eens over nadenken hoe dat zou moeten....
helaas niet maar bedankt voor de interessante suggestie! aan de andere kant van de muur zit een kamer waar de leiding hoog uit moet komen en het gat in een spouwmuur is al gemaakt. Was veel gedoe hoog op een trappetje dus dat ga ik niet nog eens doen.FransvWoerkom schreef op zondag 19 juli 2026 @ 13:39:
[...]
Kun je geen leidingen in een holle plint kwijt? Dan ga je van de fancoils naar beneden en zijn de ontluchters daar voldoende. Of ingefreesd in de zoldervloer of onder de zoldervloer?
Die is toch afhankelijk of je het laat installeren door een bedrijf en heeft niks met de webshop te maken?
Dat zou ik dus heel goed nalezen bij rvoUnicron schreef op zondag 19 juli 2026 @ 15:51:
[...]
Die is toch afhankelijk of je het laat installeren door een bedrijf en heeft niks met de webshop te maken?
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Aanschaf bij RJTec kan ook als particulier. Aanschaf mag ook zelf zonder gevaar voor subsidie. Zie de veelgestelde vragen.Unicron schreef op zondag 19 juli 2026 @ 10:33:
Mag ik in dit topic vragen waar de meeste mensen de Panasonic 9 kW all-in-one L-serie (R290) bestellen? https://www.rjtec-shop.eu? Ik zie hier wel iets over een VAT nummer, betekent dat ze niet aan mij als particulier leveren?
Gasloos sinds 10- 2019, Panasonic L, 7kW dhz,mg4, betaalbaargasloos.nl
Als je als bedrijf koopt, en je geeft ze je VAT nummer, dan mogen ze je zonder BTW leveren. Als bedrijf geef je dan zelf de BTW aan in Nederland.Unicron schreef op zondag 19 juli 2026 @ 10:33:
Mag ik in dit topic vragen waar de meeste mensen de Panasonic 9 kW all-in-one L-serie (R290) bestellen? https://www.rjtec-shop.eu? Ik zie hier wel iets over een VAT nummer, betekent dat ze niet aan mij als particulier leveren?
Als je als particulier koopt, is dat niet van toepassing.
Het kan ook gewoon een handmatige ontluchter zijn, eventueel met een eindje leiding, als dat makkelijker isoleert.Fr33z schreef op zondag 19 juli 2026 @ 07:25:
hmm. bedankt voor de reacties. ik ga t dan toch maar overwegen. Het is alleen heel moeilijk te maken want het komt A) in een voorzetwand en B ) moet dampdicht geisoleerd worden vanwege condens. daar toch maar eens over nadenken hoe dat zou moeten....
Zonder ontluchter is niet ideaal, maar opzich krijg je de lucht meestal wel uit de leidingen door selectief wat open en dicht te zetten.
op de factuur moet dan wel het VAT nummer van het bedrijf staan, en dan wordt daarmee zeer waarschijnlijk de ISDE subsidie teniet gedaan. Deze wordt namelijk aangevraagd voor particulieren op een specifiek adres.Thorsd schreef op zondag 19 juli 2026 @ 20:02:
[...]
Als je als bedrijf koopt, en je geeft ze je VAT nummer, dan mogen ze je zonder BTW leveren. Als bedrijf geef je dan zelf de BTW aan in Nederland.
Als je als particulier koopt, is dat niet van toepassing.
Maar dan moet je alsnog (21%) BTW gaan betalen in NL (ipv 19% in DE)Thorsd schreef op zondag 19 juli 2026 @ 20:02:
[...]
Als je als bedrijf koopt, en je geeft ze je VAT nummer, dan mogen ze je zonder BTW leveren. Als bedrijf geef je dan zelf de BTW aan in Nederland.
Als je als particulier koopt, is dat niet van toepassing.
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
Volgensmij kunnen bedrijven ook gewoon ISDE subsidie voor een WP aanvragen, maar de details weet ik niet.Beer070 schreef op maandag 20 juli 2026 @ 14:30:
[...]
op de factuur moet dan wel het VAT nummer van het bedrijf staan, en dan wordt daarmee zeer waarschijnlijk de ISDE subsidie teniet gedaan. Deze wordt namelijk aangevraagd voor particulieren op een specifiek adres.
Als het om een particuliere installatie gaat zal het bedrijf uiteraard de WP moeten doorverkopen aan de particulier, met BTW.
Ja, als particuliere eindgebruiker wel ja. Dan ontkom je niet aan de BTW.timovd schreef op maandag 20 juli 2026 @ 15:11:
[...]
Maar dan moet je alsnog (21%) BTW gaan betalen in NL (ipv 19% in DE)
ik heb net gekeken en bij bijvoorbeeld DHPS is deze unit voor min of meer dezelfde prijs te krijgen. ongeveer 5900 euro ex btw. Bij een aantal online partijen heb ik deze ook voor rond dat bedrag gezien.Thorsd schreef op maandag 20 juli 2026 @ 19:40:
[...]
Volgensmij kunnen bedrijven ook gewoon ISDE subsidie voor een WP aanvragen, maar de details weet ik niet.
Als het om een particuliere installatie gaat zal het bedrijf uiteraard de WP moeten doorverkopen aan de particulier, met BTW.
Panasonic WH-MDC05J3E5 | Atlantic Explorer V4 270 | 2800Wp | Gasloos
Mooi, @Unicron kan dus gewoon bij rjtec bestellen en betaalt dan aan rjtec 21% BTW. Met die factuur en de factuur van een installateur die de wp in bedrijf stelt, kan hij dus bij de RVO subsidie aanvragen.MisterMailman schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 07:17:
@FransvWoerkom ik heb er 2 jaar geleden nog besteld. Klein materiaal (slangen), maar gewoon met btw op de factuur.
p.s. Zes jaar geleden kreeg ik nog 2% korting omdat ik vooruit betaalde (Vorkasse).
Mooi. Ik was nog wel aan het kijken of ik ook bij https://www.immotecshop24.de/ kan laten versturen want daar is die nog een stukje goedkoper. Alternatief is dat ik een busje huur en op en neer rijdtFransvWoerkom schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 17:10:
[...]
Mooi, @Unicron kan dus gewoon bij rjtec bestellen en betaalt dan aan rjtec 21% BTW. Met die factuur en de factuur van een installateur die de wp in bedrijf stelt, kan hij dus bij de RVO subsidie aanvragen.
p.s. Zes jaar geleden kreeg ik nog 2% korting omdat ik vooruit betaalde (Vorkasse).
Ik loop vast met de koeling van mijn Panasonic Aquarea en hoop dat iemand dit herkent en mij op de goede weg kan helpen.
Systeem:
- Panasonic Aquarea Mono-bloc, WH-MDC09J3E5 (J-gen, R32, 9 kW)
- Alleen vloerkoeling
- Aansturing aan/uit via een PNI CT40 kamerthermostaat
Op de Panasonic interface zie ik het volgende:
- Retour: 26 °C
- Aanvoer: 25 °C
- Compressorfreq: 0 Hz
- Debiet pomp: 0,1 l/min
- Modus staat vast op Koelen (sneeuwvlok)
- Koel AAN: Watertemp = Direct, 18 °C (veilig boven dauwpunt voor vloerkoeling)
- Koel AAN: ΔT = 3 °C
Heb je koelen vrijgegeven in het custom menu? Zie service manual hfdst 15.5 "how to unlock cool mode".kiefty14 schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 10:27:
Hoi allemaal,
Ik loop vast met de koeling van mijn Panasonic Aquarea en hoop dat iemand dit herkent en mij op de goede weg kan helpen.
Systeem:Op de thermostaat, wordt er koeling gevraagd (koel symbool + ventilator)
- Panasonic Aquarea Mono-bloc, WH-MDC09J3E5 (J-gen, R32, 9 kW)
- Alleen vloerkoeling
- Aansturing aan/uit via een PNI CT40 kamerthermostaat
Op de Panasonic interface zie ik het volgende:Instellingen die ik al gecheckt heb (staan volgens mij goed):
- Retour: 26 °C
- Aanvoer: 25 °C
- Compressorfreq: 0 Hz
- Debiet pomp: 0,1 l/min
Maar WP springt niet aan, ben ik iets vergeten en of anders?
- Modus staat vast op Koelen (sneeuwvlok)
- Koel AAN: Watertemp = Direct, 18 °C (veilig boven dauwpunt voor vloerkoeling)
- Koel AAN: ΔT = 3 °C
Ik ken die PNI thermostaat niet. Weet je zeker dat die elektrisch goed geïnstalleerd is?
Zie verder de discussie hier eerder vanaf half juni. Om je vloer koud te krijgen heb je een lagere aanvoertemperatuur dan 18° nodig. Je moet wel uitkijken dat de bovenkant van de vloer niet onder het dauwpunt komt.
Het gaat om een Panasonic L-Serie 9kW Biblok All-In-One systeem.
[ Voor 7% gewijzigd door dirkinater op 05-08-2026 18:11 ]
Ik denk niet dat er in de tank een verwarmingselement zit. In de Service Manual zie ik noch op het blokschema op blz 134, noch op het detailschema een paar bladzijden verder een afzonderlijke tankheater. Bij eerdere serie werd die aangesloten op de hoofdprint op een circuit dat gevoed wordt via PS2. Bij de ADC0509L zie ik daar alleen de backup heater. Ik denk dat ze een afzonderlijke tankheater niet nodig vonden omdat de L serie al een temperatuur haalt die hoog genoeg is voor legionella bestrijding.dirkinater schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 18:10:
Ik ben zit midden in mijn grootschalige renovatie en heb de All-in-One unit al op z'n plek staan en alle waterleidingen in het huis aangesloten. Nu vroeg ik me af of het tijdelijk mogelijk is om de all in one unit het tapwater al te kunenn laten verwarmen door het elektrische element zonder dat de verwarming of de buitenunit is aangesloten? Dus eigenlijk gewoon gebruiken als elektrische boiler totdat de rest af is?
Het gaat om een Panasonic L-Serie 9kW Biblok All-In-One systeem.
- In het 'installateursmenu' d.m.v. de toetsencombinatie op de controller de backup heater geactiveerd.
- De juiste instellingen toegepast in de service cloud
- Legionella run geprogrammeerd via de 'agenda' op de controller
- Backup heater zit op een aparte groep dus uiteraard in de warmtepomp gecontroleerd of er spanning op deze groep staat.
- Backup element doorgemeten hier meet ik weerstand tussen AC2-N2 en HT1-L3
- OLP (thermische beveiliging) is ook gecontroleerd en deze is niet geactiveerd
- Heb een keer een de eprom gereset en alles opnieuw ingesteld.
Iemand nog suggesties?
/f/image/0GWEqMuGhr9bCeKbxa6CjCFj.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/YIZxzcsVCI2BJ5SZT8In3IMP.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/izPAia5g2QZZLAaJiRbeXv3G.jpg?f=fotoalbum_large)
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Met intern bedoeld met de interne heater van de Panasonic, ik heb geen externe heaterBarryH schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 21:12:
Is het niet de tank verwarming intern die het issue is ( je wil toch op de buh in de wp draaien?)
Als het me goed herinner is dat in de nl interface dubbelzinnig vertaald, dus kijk het na in de service manualTomN87 schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 21:14:
[...]
Met intern bedoeld met de interne heater van de Panasonic, ik heb geen externe heater
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Intern is de heater in de warmtepompBarryH schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 21:37:
[...]
Als het me goed herinner is dat in de nl interface dubbelzinnig vertaald, dus kijk het na in de service manual
Het enigste wat ik bij jou anders zie staan dan bij mij is bij de optie Tank verwarming "intern" staat, ik heb hem op "extern" staan dan komt er nog een optie bij "heater on:" deze heb ik op 20 min.TomN87 schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 21:02:
Vraagje, had hem eerst op het Heishamon topic geplaatst maar het past hier beter. Ik heb nu een aantal maanden mijn warmtepomp (Panasonic WH-MDC09J3E5) draaien. Ik gebruik deze zowel voor SWW als verwarming. Ik heb een 300 liter boiler die ik indirect verwarm met de warmtepomp. Wat me echter tot op heden nog steeds niet gelukt is is het draaien van de legionella run. De backup heater slaat gewoon niet aan. Het volgende is reeds gedaan:
- In het 'installateursmenu' d.m.v. de toetsencombinatie op de controller de backup heater geactiveerd.
- De juiste instellingen toegepast in de service cloud
- Legionella run geprogrammeerd via de 'agenda' op de controller
- Backup heater zit op een aparte groep dus uiteraard in de warmtepomp gecontroleerd of er spanning op deze groep staat.
- Backup element doorgemeten hier meet ik weerstand tussen AC2-N2 en HT1-L3
- OLP (thermische beveiliging) is ook gecontroleerd en deze is niet geactiveerd
- Heb een keer een de eprom gereset en alles opnieuw ingesteld.
Iemand nog suggesties?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
In het gebruikers menu zit ook nog een instelling om de sterilisatie aan/uit te zetten; verder moet de sterilisatietijd overlappen met de SWW opwarmperiode als je deze met de timer bedient.TomN87 schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 21:02:
Vraagje, had hem eerst op het Heishamon topic geplaatst maar het past hier beter. Ik heb nu een aantal maanden mijn warmtepomp (Panasonic WH-MDC09J3E5) draaien. Ik gebruik deze zowel voor SWW als verwarming. Ik heb een 300 liter boiler die ik indirect verwarm met de warmtepomp. Wat me echter tot op heden nog steeds niet gelukt is is het draaien van de legionella run. De backup heater slaat gewoon niet aan. Het volgende is reeds gedaan:
- In het 'installateursmenu' d.m.v. de toetsencombinatie op de controller de backup heater geactiveerd.
- De juiste instellingen toegepast in de service cloud
- Legionella run geprogrammeerd via de 'agenda' op de controller
- Backup heater zit op een aparte groep dus uiteraard in de warmtepomp gecontroleerd of er spanning op deze groep staat.
- Backup element doorgemeten hier meet ik weerstand tussen AC2-N2 en HT1-L3
- OLP (thermische beveiliging) is ook gecontroleerd en deze is niet geactiveerd
- Heb een keer een de eprom gereset en alles opnieuw ingesteld.
Iemand nog suggesties?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
Heb hem nu op extern staan op 20 minuten, gebeurd echter niets, na 23 minuten stopt de warmtepomp ermee, pomp blijft draaien maar backup heater komt niet in. na een aantal minuten komt gaat de warmtepomp weer draaien.Hiliick schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 14:19:
[...]
Het enigste wat ik bij jou anders zie staan dan bij mij is bij de optie Tank verwarming "intern" staat, ik heb hem op "extern" staan dan komt er nog een optie bij "heater on:" deze heb ik op 20 min.
Moet echt op internal staan zoals ik hier lees, weet je zeker dat je geen externe verwarming in de SWW tank hebt?
Heb het voor de zekerheid wel getest met external setting:
/f/image/uZ9ieGsbmBk4QSP1DeZjyjfD.png?f=fotoalbum_large)
na 23 minuten stopt de compressor maar blijft de pomp draaien:
Na de bovenstaande pauze gaat hij weer verder:
Hieronder de logging /f/image/cdx1qrS3qkJiRTk3rpvLzXoe.png?f=fotoalbum_large)
UPDATE: 14-08-2026
Vandaag extra meting uitgevoerd op de unit zelf.
- legionella run geforceerd gestart;
- compressor draait een aantal minuten;
- daarna gaat compressor uit maar pomp blijft draaien;
- hier zou de backup verwarming moeten aangaan;
- meting uitgevoerd op de printplaat (pomp blijft ondertussen al een uur draaien omdat de unit wacht tot het doel van 65 graden wordt bereikt of de maximale tijd is verstreken)
- Contact RY-HT (L3) schakelt niet hierdoor komt er geen spanning op de back-up heater te staan. Uiteraard staat er over HT1-L3 en AC2-N2 wel spanning.
- Conclusie contact RY-HT L3 schakelt niet
/f/image/PxtCuRH0sjpe3ZzxrvN60f6k.png?f=fotoalbum_large)
De volgende dingen heb ik nog uitgesloten:
- Force heater bedienen op display zorgt ervoor dat de backup verwarming inschakelt en om en nabij 3000 watt vermogen trekt, verwarming is hardwarematig in orde.
- Bij een geforceerde desinfectie start de backup heater echter niet en wordt de desinfectie temperatuur niet gehaald
[ Voor 29% gewijzigd door TomN87 op 15-08-2026 08:59 ]
Het enigste wat ik zelf merkte tijdens installatie is dat de controler soms de settings in de service cloud tegen spreekt. Goed om te kijken wat je daar hebt ingesteld vs. de service cloud.
Heb je in dit menu de koelfunctie ingesteld?kiefty14 schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 10:27:
Hoi allemaal,
Ik loop vast met de koeling van mijn Panasonic Aquarea en hoop dat iemand dit herkent en mij op de goede weg kan helpen.
Systeem:Op de thermostaat, wordt er koeling gevraagd (koel symbool + ventilator)
- Panasonic Aquarea Mono-bloc, WH-MDC09J3E5 (J-gen, R32, 9 kW)
- Alleen vloerkoeling
- Aansturing aan/uit via een PNI CT40 kamerthermostaat
Op de Panasonic interface zie ik het volgende:Instellingen die ik al gecheckt heb (staan volgens mij goed):
- Retour: 26 °C
- Aanvoer: 25 °C
- Compressorfreq: 0 Hz
- Debiet pomp: 0,1 l/min
Maar WP springt niet aan, ben ik iets vergeten en of anders?
- Modus staat vast op Koelen (sneeuwvlok)
- Koel AAN: Watertemp = Direct, 18 °C (veilig boven dauwpunt voor vloerkoeling)
- Koel AAN: ΔT = 3 °C
/f/image/oU9Wy288fUdeWX3XieNMx1xh.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 11% gewijzigd door Elsdeniep op 15-08-2026 22:29 ]
Je schrijft "Legionella run geprogrammeerd via de 'agenda' op de controller". Bedoel je de gewone weekagenda? @Thorsd schreef het ook al: Voor sterilisatie is een aparte agenda die je moet instellen Installateur>Bedrijfsinst>Tapwater>Sterilisatie. Daarnaast moet je als Gebruiker>Functie inst.>Sterilisatie en Gebruiker>functie>Back-up heat vrijgeven en ervoor zorgen dat op de gewenste sterilisatietijd de mode Tank aan staat.TomN87 schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 21:02:
Vraagje, had hem eerst op het Heishamon topic geplaatst maar het past hier beter. Ik heb nu een aantal maanden mijn warmtepomp (Panasonic WH-MDC09J3E5) draaien. Ik gebruik deze zowel voor SWW als verwarming. Ik heb een 300 liter boiler die ik indirect verwarm met de warmtepomp. Wat me echter tot op heden nog steeds niet gelukt is is het draaien van de legionella run. De backup heater slaat gewoon niet aan. Het volgende is reeds gedaan:
- In het 'installateursmenu' d.m.v. de toetsencombinatie op de controller de backup heater geactiveerd.
- De juiste instellingen toegepast in de service cloud
- Legionella run geprogrammeerd via de 'agenda' op de controller
- Backup heater zit op een aparte groep dus uiteraard in de warmtepomp gecontroleerd of er spanning op deze groep staat.
- Backup element doorgemeten hier meet ik weerstand tussen AC2-N2 en HT1-L3
- OLP (thermische beveiliging) is ook gecontroleerd en deze is niet geactiveerd
- Heb een keer een de eprom gereset en alles opnieuw ingesteld.
Iemand nog suggesties?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
Klopt deze agenda had ik ook ingesteld, ook de backup heater was reeds vrij gegeven. Hier start helaas geen desinfectie.FransvWoerkom schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 01:03:
[...]
Je schrijft "Legionella run geprogrammeerd via de 'agenda' op de controller". Bedoel je de gewone weekagenda? @Thorsd schreef het ook al: Voor sterilisatie is een aparte agenda die je moet instellen Installateur>Bedrijfsinst>Tapwater>Sterilisatie. Daarnaast moet je als Gebruiker>Functie inst.>Sterilisatie en Gebruiker>functie>Back-up heat vrijgeven en ervoor zorgen dat op de gewenste sterilisatietijd de mode Tank aan staat.
In de service cloud kun je in de grafiek zien of de pana-logica de bu-heater probeert aan te zetten. Als dat het geval is, dan ligt het aan het relais, de heater of timing (te kort tijd voor sterilisatie). Als de heater niet wordt aangestuurd, dan ligt het aan de instellingen. In het laatste geval is dan nog de vraag of het aan de instellingen op de controller ligt of de aansturing vanuit de heishamon. Ik zie een schuifje bij "Force Sterilisation". Als je dat via de Service Cloud doet,dan is dat niet echt dwang, maar meer een aanvraag. Het kan dan nog een tijd duren voordat die sterilisatie daadwerkelijk begint. Je kunt in de Service cloud ook zien of de pana denkt dat hij aan het steriliseren is. Ik heb uit je screenshots het idee dat hij sww aan het verwarmen is en stopt als Ta maximaal is.TomN87 schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 20:43:
[...]
Klopt deze agenda had ik ook ingesteld, ook de backup heater was reeds vrij gegeven. Hier start helaas geen desinfectie.
In dat plaatje uit/via Heishamon zie ik een schuifje "Boost DHW". Dat zou niet nodig moeten zijn als er al een functie "Force Sterilisation" is. Misschien gaat de ontwerper van dat dashboard anders om met zijn warmwater. Heb je Service Cloud>Setting>User>Sterilization>Request al geprobeerd?
Als ik de Cloud>Setting>User>Sterilization>Request uitvoer gaat het schuifje force sterilization in Heishamon om. Waar kan ik in de service cloud zijn of hij denkt dat hij aan het steriliseren is?FransvWoerkom schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 13:16:
[...]
In de service cloud kun je in de grafiek zien of de pana-logica de bu-heater probeert aan te zetten. Als dat het geval is, dan ligt het aan het relais, de heater of timing (te kort tijd voor sterilisatie). Als de heater niet wordt aangestuurd, dan ligt het aan de instellingen. In het laatste geval is dan nog de vraag of het aan de instellingen op de controller ligt of de aansturing vanuit de heishamon. Ik zie een schuifje bij "Force Sterilisation". Als je dat via de Service Cloud doet,dan is dat niet echt dwang, maar meer een aanvraag. Het kan dan nog een tijd duren voordat die sterilisatie daadwerkelijk begint. Je kunt in de Service cloud ook zien of de pana denkt dat hij aan het steriliseren is. Ik heb uit je screenshots het idee dat hij sww aan het verwarmen is en stopt als Ta maximaal is.
In dat plaatje uit/via Heishamon zie ik een schuifje "Boost DHW". Dat zou niet nodig moeten zijn als er al een functie "Force Sterilisation" is. Misschien gaat de ontwerper van dat dashboard anders om met zijn warmwater. Heb je Service Cloud>Setting>User>Sterilization>Request al geprobeerd?
PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4
Dank je ik ga er mee aan de slag en laat iets wetenmartijn v o schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 19:33:
Deze denk ik:
De bovenste is in de PANA, de onderste als je die hebt in je tank.
[Afbeelding]
Onder Statistics > graph setting > "Sterilization status (actual)". Daar kun je ook de aansturing van de BU-heater en Tank mode energy consumption selecteren. Bij de laatste moet je kunnen zien dat bij Ttank>53° de BU heater van 3kW wordt bijgeschakeld.TomN87 schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 19:23:
[...]
Als ik de Cloud>Setting>User>Sterilization>Request uitvoer gaat het schuifje force sterilization in Heishamon om. Waar kan ik in de service cloud zijn of hij denkt dat hij aan het steriliseren is?
Zojuist geprobeerd nadat ik de sterilisatie aanvraag heb gedaan via de service cloud. De mode heb gelogd in grafieken zoals hierboven aangegeven, helaas pakt hij maar iedere 5 minuten een meetpunt dus je ziet niet de korte stops die hij tussendoor maakt, gelukkig zijn deze wel in Heishamon zichtbaar. Hieronder de data.FransvWoerkom schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 22:12:
[...]
Onder Statistics > graph setting > "Sterilization status (actual)". Daar kun je ook de aansturing van de BU-heater en Tank mode energy consumption selecteren. Bij de laatste moet je kunnen zien dat bij Ttank>53° de BU heater van 3kW wordt bijgeschakeld.
/f/image/X2gqjkn1p7j7buxU1mtLh7ch.png?f=fotoalbum_large)
Data logging menu gebruiken. Dat is elke minuutTomN87 schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 20:38:
[...]
Zojuist geprobeerd nadat ik de sterilisatie aanvraag heb gedaan via de service cloud. De mode heb gelogd in grafieken zoals hierboven aangegeven, helaas pakt hij maar iedere 5 minuten een meetpunt dus je ziet niet de korte stops die hij tussendoor maakt, gelukkig zijn deze wel in Heishamon zichtbaar. Hieronder de data.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Gelukt hieronder per minuut, hij blijft aan het pendelen met zeer korte runs. maar hij gaat niet verder met de backup verwarming om richting die 65 graden te verwarmenBarryH schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 20:39:
[...]
Data logging menu gebruiken. Dat is elke minuut
En daarbij ook nog in storing gevallen (F12)TomN87 schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 21:06:
[...]
Gelukt hieronder per minuut, hij blijft aan het pendelen met zeer korte runs. maar hij gaat niet verder met de backup verwarming om richting die 65 graden te verwarmen
[Afbeelding]
F12 is hele hoge gasdruk. heeft mijn J bij anti legionella 1x per jaar als het heel heet is.TomN87 schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 22:01:
[...]
En daarbij ook nog in storing gevallen (F12)
[Afbeelding]
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
ik zie een tankverwarming die niet aan gaat. Maar ik zou in het plaatje de backup heater willen zien (Dat is je element in de warmtepomp wat aan zou moeten gaan.TomN87 schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 21:06:
[...]
Gelukt hieronder per minuut, hij blijft aan het pendelen met zeer korte runs. maar hij gaat niet verder met de backup verwarming om richting die 65 graden te verwarmen
[Afbeelding]
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Dat is toch de reserve verwarming die in de grafiek staat. Deze blijft op 1 (=uit) de gehele tijd.BarryH schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 22:05:
[...]
ik zie een tankverwarming die niet aan gaat. Maar ik zou in het plaatje de backup heater willen zien (Dat is je element in de warmtepomp wat aan zou moeten gaan.
Dat weet ik niet. Ik heb de service cloud op engels staan. Dan zijn de benamingen gelijk aan de service manualTomN87 schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 22:08:
[...]
Dat is toch de reserve verwarming die in de grafiek staat. Deze blijft op 1 (=uit) de gehele tijd.
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Zonder trouwens op die logging knop te drukken, worden alle parameters in de service cloud gelogd. Met die knop tijdsduur en die schuif ernaast kun je dan een interessant stuk in beeld brengen en daar een screenprint (schermplaatje?) van maken. Dan hoef je niet steeds een nieuwe logging te maken als iemand vraagt om een ander stukje of andere parameters.
Gedaan, hij haalt de 53 graden niet helemaal, echter gaat de aanvoer wel richting de 59 graden. Gisterenavond met sterilisatie ingeschakeld twee keer F12, hierna heb ik hem uitgeschakeld.FransvWoerkom schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 00:42:
Nu we het over het verwarmen van de tank hebben, misschien handig als de tanktemperatuur in de grafiek staat. Bijvoorbeeld in plaats van de looswatertemperatuur of de gasdruk. Als het goed is, verwarmt de compressor eerst de tank tot 53°. Daarna neemt de backup heater het over. Ik wil eerst die 53° wel eens zien.
Zonder trouwens op die logging knop te drukken, worden alle parameters in de service cloud gelogd. Met die knop tijdsduur en die schuif ernaast kun je dan een interessant stuk in beeld brengen en daar een screenprint (schermplaatje?) van maken. Dan hoef je niet steeds een nieuwe logging te maken als iemand vraagt om een ander stukje of andere parameters.
Ik denk dat @FransvWoerkom de juiste vraag gesteld heeft.TomN87 schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 08:08:
[...]
Gedaan, hij haalt de 53 graden niet helemaal, echter gaat de aanvoer wel richting de 59 graden. Gisterenavond met sterilisatie ingeschakeld twee keer F12, hierna heb ik hem uitgeschakeld.
[Afbeelding]
Je zou kunnen proberen om in het "speciale menu" (zie TS) de kalibratie van de tanksensor aan te passen. Ik heb dit zelf ook gedaan omdat hij bij mij ook vaak de compressor een keer extra opstartte.
Het is mij destijds opgevallen dat bij DHW blijkbaar dezelfde 'pendel'voorwaarden gehanteerd worden als bij verwarmen: 2 minuten meer dan 2 graden boven target, betekent dat de compressor uitgaat. Als hij dan nooit aan die 53 komt, zal hij dus ook niet het backup element aanspreken.
WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23
Lees ook deze even. nMad in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"TomN87 schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 08:08:
[...]
Gedaan, hij haalt de 53 graden niet helemaal, echter gaat de aanvoer wel richting de 59 graden. Gisterenavond met sterilisatie ingeschakeld twee keer F12, hierna heb ik hem uitgeschakeld.
[Afbeelding]
Heb ook last gehad van de F12 melding maar is bij mij opgelost met een firmware update door Panasonic monteur en DHW mode van variabel naar standaard.
PV: 10,4 kWp | EV: Tesla MY LR AWD ‘26 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W
[ Voor 8% gewijzigd door TomVH2 op 19-08-2026 08:38 ]
Warmtebehoefte: 12kwh/m²a | panasonic 3J R32 split met 2 Jaga Briza 12 | WTW Q450 ERV | PV 6800Wp met SMA 5kW inverter | Home Assistant | warema external venetian blinds
Inderdaad. Backup heaters 1, 2 en 3 zitten aan de fasen 1, 2 en 3 van de 3-fase pana's. Als je een 1-fase hebt of maar 3kW bh instelt bij een 3-fase pana, zie je alleen backup heater 3.TomVH2 schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 08:37:
is die 53°C tank temperatuur zeker een voorwaarde? Bij mijn all-in-one schakelt BUH in bij 60°C aanvoertemperatuur en dan is de tank temperatuur al 55°C. Om werking BUH te zien moet ik "backup heater 3 status" toevoegen. Je ziet dan status veranderen van 0 naar 1 gelijk met uitschakelen van compressor en bereiken van 60°C aanvoertemperatuur. Ik doe wel legionella-run door met HASS tank-temperatuur naar 65°C te brengen en niet via het panasonic legionella programma.
[Afbeelding]
Het lijkt of het water in de tank niet reageert op het hete water dat de pana aanvoert. Tussen 22:12 en 22:32 doet hij zijn best tot 4 keer toe maar de tanktemperatuur is gezakt. Misschien helpt die instelling dhw standard die nMad noemt. Ik heb daar geen ervaring mee; mijn 12H heeft dat niet. Misschien hangt de tanksensor los, of zit er lucht in de tank of in de spiraal in de tank.TomN87 schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 08:08:
[...]
Gedaan, hij haalt de 53 graden niet helemaal, echter gaat de aanvoer wel richting de 59 graden. Gisterenavond met sterilisatie ingeschakeld twee keer F12, hierna heb ik hem uitgeschakeld.
[Afbeelding]
Heb jij rechtstreeks contact met DHPS opgenomen of moet dit via de firma waar ik het gekocht heb (groene energiewinkel)?nMad schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 07:06:
[...]
Ik heb hetzelfde probleem gehad: nMad in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3"
Uiteindelijk is hier via DHPS een Panasonic monteur geweest die een firmware update heeft uitgevoerd. Tevens de DHW capaciteit van variabel naar standaard gezet op zijn aanbeveling. Sindsdien is dit probleem nooit meer voorgekomen. Ook niet bij deze hoge temperaturen.
Doet de tanksensor het wel? Het lijkt of de tanktemperatuur niet echt veranderd (zoals @FransvWoerkom al opmerkte). Het kan ook dat deze niet goed contact maakt met de tank, of misschien zit de sensor heel laag in de tank?TomN87 schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 08:08:
[...]
Gedaan, hij haalt de 53 graden niet helemaal, echter gaat de aanvoer wel richting de 59 graden. Gisterenavond met sterilisatie ingeschakeld twee keer F12, hierna heb ik hem uitgeschakeld.
[Afbeelding]
Ter referentie, zo ziet een sterilisatierun met de interne heater (in de WP) bij de 9J er hier uit (tank 300L, sensor op 1/3 van beneden, DHW mode standaard). De compressor stopt bij Ta 61. De tank temp is dan 51 graden, dan neemt de heater het over.
Via het bedrijf waar ik heb gekocht. NL bedrijf die deze bij DHPS inkoopt.TomN87 schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 14:20:
[...]
Heb jij rechtstreeks contact met DHPS opgenomen of moet dit via de firma waar ik het gekocht heb (groene energiewinkel)?
PV: 10,4 kWp | EV: Tesla MY LR AWD ‘26 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W
Ik heb de kalibratie van de sensor aangepast alleen gebruikt hij dit alleen intern voor de berekeningen en is di niet zichtbaar op de grafieken. Gisteren na het douchen en het vullen van het bad zakte de temperatuur, vervolgens een sterilisatieaanvraag gedaan en hieruit komt de onderstaande grafiek. Tanktemperatuur wordt 53 graden, maar er is geen overname door de interne backup heater. Ook de instelling standaard ipv variabel toegepast.FransvWoerkom schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 11:34:
[...]
Inderdaad. Backup heaters 1, 2 en 3 zitten aan de fasen 1, 2 en 3 van de 3-fase pana's. Als je een 1-fase hebt of maar 3kW bh instelt bij een 3-fase pana, zie je alleen backup heater 3.
/f/image/d19cITZvMeiMAo4QHUVCJsC2.png?f=fotoalbum_large)
Update:
Had het eigelijk al opgegeven maar de desinfectie werd vanochtend aangevraagd door het programma op de controller (agenda) ipv de aanvraag in de cloud. Nu bleek het wel te werken, de backup heater heet in de grafiek trouwens kamerverwarming wat natuurlijk erg verwarrend is.
[ Voor 24% gewijzigd door TomN87 op 20-08-2026 16:53 ]
Met de boel op engels is het veeeeel eenvoudiger.TomN87 schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 07:36:
[...]
Ik heb de kalibratie van de sensor aangepast alleen gebruikt hij dit alleen intern voor de berekeningen en is di niet zichtbaar op de grafieken. Gisteren na het douchen en het vullen van het bad zakte de temperatuur, vervolgens een sterilisatieaanvraag gedaan en hieruit komt de onderstaande grafiek. Tanktemperatuur wordt 53 graden, maar er is geen overname door de interne backup heater. Ook de instelling standaard ipv variabel toegepast.
[Afbeelding]
Update:
Had het eigelijk al opgegeven maar de desinfectie werd vanochtend aangevraagd door het programma op de controller (agenda) ipv de aanvraag in de cloud. Nu bleek het wel te werken, de backup heater heet in de grafiek trouwens kamerverwarming wat natuurlijk erg verwarrend is.
[Afbeelding]
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Je gebruikt in je grafieken nog steeds Reserveverwarming 1 en 2 en Tankverwarming. Dat vind ik nou verwarrend. Met Reserveverwarming 1 en 2 bedoelen ze de Backup heater die in een driefase warmtepomp zit. Die heb jij niet. Met Tankverwarming bedoelen ze het wp-externe stookelement dat in de tank kan zitten. Dat heb je ook niet. Je interne backup heater heet waarschijnlijk reserveverwarming 3.TomN87 schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 07:36:
[...]
Ik heb de kalibratie van de sensor aangepast alleen gebruikt hij dit alleen intern voor de berekeningen en is di niet zichtbaar op de grafieken. Gisteren na het douchen en het vullen van het bad zakte de temperatuur, vervolgens een sterilisatieaanvraag gedaan en hieruit komt de onderstaande grafiek. Tanktemperatuur wordt 53 graden, maar er is geen overname door de interne backup heater. Ook de instelling standaard ipv variabel toegepast.
[Afbeelding]
Update:
Had het eigelijk al opgegeven maar de desinfectie werd vanochtend aangevraagd door het programma op de controller (agenda) ipv de aanvraag in de cloud. Nu bleek het wel te werken, de backup heater heet in de grafiek trouwens kamerverwarming wat natuurlijk erg verwarrend is.
[Afbeelding]
Jouw verwarring komt doordat het woord "verwarming" in Nederland door gebruikers en installateurs voor twee verschillende dingen wordt gebruikt:
1. het verwarmen; dwz het ervoor zorgen dat iets warmer wordt, en
2. het apparaat dat gebruikt wordt voor het verwarmen.
In het Engels is het minder verwarrend: heating en heater.
Leuk dat het verhitten van je tank tot 65° voor de legionellabestrijding het doet. Kennelijk doet de bu-heater het. Wat me bij het eerste plaatje niet duidelijk is, is de gebeurtenis om 21:10. Pompdebiet, compressordruk en temperaturen veranderen plotseling zonder dat duidelijk is waarom of waardoor.
Ik zie schommelingen in de pompsnelheid bij elke SWW-run.FransvWoerkom schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 10:44:
[...]
Wat me bij het eerste plaatje niet duidelijk is, is de gebeurtenis om 21:10. Pompdebiet, compressordruk en temperaturen veranderen plotseling zonder dat duidelijk is waarom of waardoor.
Mijn M12 pompt eerst op maximale duty drie minuten water door de spiraal van de boiler, zodat het water in de leidingen de temperatuur van het vat overneemt.
Met start van de compressor gaat de pomp naar de laagste stand.
Na ca. 5 minuten (ik gok als de gewenste dT bereikt is), gaat de pomp weer op volle bak.
Hieronder mijn SWW-run van 13 augustus:
![]() | ![]() | ![]() |
Ondanks de QM3 gaat de M12 op het einde van twee naar een fan over. Ik zie dat gedrag bij buitentemperaturen vanaf ca. 27 graden en een outlet van ca. 60 graden. Dit maakt een beste bak herrie trouwens...
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
Het verheugt me dat ook bij de M-serie wordt gestreefd naar een dT van 5° bij tankverwarming. Hoe lang het duurt voor hij die 5° bereikt, zal afhangen van de afstand tussen wp en sww tank, de geometrie van de tank en spiraal en de hoeveelheid koud leidingwater in de tank bij de start.mar-10 schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 11:27:
[...]
Ik zie schommelingen in de pompsnelheid bij elke SWW-run.
Mijn M12 pompt eerst op maximale duty drie minuten water door de spiraal van de boiler, zodat het water in de leidingen de temperatuur van het vat overneemt.
Met start van de compressor gaat de pomp naar de laagste stand.
Na ca. 5 minuten (ik gok als de gewenste dT bereikt is), gaat de pomp weer op volle bak.
Hieronder mijn SWW-run van 13 augustus:Noot: mijn M12 staat in de zomer continu op QM3 om de buren wat minder te storen (en ik de COP in de zomer niet interessant vind én hiermee de compressor kan beperken).
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
Ondanks de QM3 gaat de M12 op het einde van twee naar een fan over. Ik zie dat gedrag bij buitentemperaturen vanaf ca. 27 graden en een outlet van ca. 60 graden. Dit maakt een beste bak herrie trouwens...
Dat de fans niet even hard draaien, was me al eerder opgevallen. Dat de onderste (fan 2) er eerder mee ophoudt, merkte ik een paar weken geleden toen ik de wp als terrasverkoeler gebruikte. Het zal wel te maken hebben met hoe het koelmiddel door de verdamper stroomt.
dT van 5 graden zie ik als ik de M12 in QM heb staan. Zonder QM draait ie met een dT van 8 tot 10 graden. Run van 8 augustus met doeltemperatuur 65 graden.FransvWoerkom schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 14:35:
[...]
Het verheugt me dat ook bij de M-serie wordt gestreefd naar een dT van 5° bij tankverwarming. Hoe lang het duurt voor hij die 5° bereikt, zal afhangen van de afstand tussen wp en sww tank, de geometrie van de tank en spiraal en de hoeveelheid koud leidingwater in de tank bij de start.
![]() | ![]() | ![]() |
[ Voor 51% gewijzigd door mar-10 op 21-08-2026 21:14 ]
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
Ik weet niet of bij jou inmiddels alles goed werkt, maar ik merk zelf ook dat als ik eenmaal zelf een legionella run heb geforceerd (of instellingen heb aangepast), alles net even anders gaat dan voorheen.TomN87 schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 07:36:
[...]
Ik heb de kalibratie van de sensor aangepast alleen gebruikt hij dit alleen intern voor de berekeningen en is di niet zichtbaar op de grafieken. Gisteren na het douchen en het vullen van het bad zakte de temperatuur, vervolgens een sterilisatieaanvraag gedaan en hieruit komt de onderstaande grafiek. Tanktemperatuur wordt 53 graden, maar er is geen overname door de interne backup heater. Ook de instelling standaard ipv variabel toegepast.
[Afbeelding]
Update:
Had het eigelijk al opgegeven maar de desinfectie werd vanochtend aangevraagd door het programma op de controller (agenda) ipv de aanvraag in de cloud. Nu bleek het wel te werken, de backup heater heet in de grafiek trouwens kamerverwarming wat natuurlijk erg verwarrend is.
[Afbeelding]
Na de vakantie heb ik dat bijvoorbeeld gedaan (force sterilization run via Heishamon).
Vandaag loopt de 'reguliere' legionella run (gepland via de controller). Tank gaat op de compressor naar 52 graden. Element in de tank neemt het over tot 54 graden. Vervolgens gaat het element weer uit, om na 2.5 uur alsnog de run naar 65 graden af te maken. Modus verandert in tussentijd niet (Heat+DHW).
Spanning van de hele unit er een keer af en weer op lijkt dat tot nu toe altijd op te lossen...
WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23
Dat hij een tijd stopt met DHW is waarschijnlijk een instelling van een timer, er zijn timers die bepalen hoe lang maximaal een DHW run mag zijn en daarna wordt dan weer naar Heat geschakeld om dat later weer met DHW door te gaan.cerebrum schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 19:30:
[...]
Ik weet niet of bij jou inmiddels alles goed werkt, maar ik merk zelf ook dat als ik eenmaal zelf een legionella run heb geforceerd (of instellingen heb aangepast), alles net even anders gaat dan voorheen.
Na de vakantie heb ik dat bijvoorbeeld gedaan (force sterilization run via Heishamon).
Vandaag loopt de 'reguliere' legionella run (gepland via de controller). Tank gaat op de compressor naar 52 graden. Element in de tank neemt het over tot 54 graden. Vervolgens gaat het element weer uit, om na 2.5 uur alsnog de run naar 65 graden af te maken. Modus verandert in tussentijd niet (Heat+DHW).
Spanning van de hele unit er een keer af en weer op lijkt dat tot nu toe altijd op te lossen...
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23
De Tank heat up time (maximum) staat op 180 minuten. Daar zat hij nog lang niet aan.blb4 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 22:31:
[...]
Dat hij een tijd stopt met DHW is waarschijnlijk een instelling van een timer, er zijn timers die bepalen hoe lang maximaal een DHW run mag zijn en daarna wordt dan weer naar Heat geschakeld om dat later weer met DHW door te gaan.
Het moment dat de tank heater uitgaat is wel min of meer 45 minuten nadat de sterilisatie begint volgens de controller. Maar dat is een waarde die ik verder niet terugvindt in de instellingen.
Tijdlijn:
13:00 gaat de modus op Heat+DHW, DHW run start
13:05 start sterilsatie
13:39 compressor uit (52 graden bereikt) en heater aan
13:49 heater uit
16:16 heater aan
17:13 heater uit (run klaar, 65 graden bereikt)
Ik schakel de modus vanuit Home Assistant. Die blijft op Heat+DHW zolang er vermogen wordt opgenomen voor het verwarmen van de tank, of als "Force Serilization" aan is.
Ik heb hem nu de voeding helemaal uit- en aangezet, dus ik zie volgende week hoe het dan gaat.
Zoals ik zei lijkt dat vaak een oplossing voor vreemd gedrag bij legionalla runs.
WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23
Er is natuurlijk nog die instelling waarover de meningen hier verdeeld zijn: de On time van de heater, of de time for the heater to come on:cerebrum schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 08:44:
[...]
De Tank heat up time (maximum) staat op 180 minuten. Daar zat hij nog lang niet aan.
Het moment dat de tank heater uitgaat is wel min of meer 45 minuten nadat de sterilisatie begint volgens de controller. Maar dat is een waarde die ik verder niet terugvindt in de instellingen.
[...]
Deze staat bij mij op 60 minuten.FransvWoerkom schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 19:54:
[...]
Er is natuurlijk nog die instelling waarover de meningen hier verdeeld zijn: de On time van de heater, of de time for the heater to come on:
[Afbeelding]
Voor zover ik heb gelezen (en ondervonden) betekent dat, dat bij een DHW run het element bijspringt als de ingestelde delta (bij mij -8K) niet bereikt is na 60 minuten.
Ik heb niet het gevoel dat deze instelling uitmaakt voor de legionella run, maar ik heb niet voldoende historische data om dat te controleren.
Vanmiddag gaat doet hij weer een poging, dus ik ben benieuwd of het nu beter gaat.
WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23
Bij mij staat hij ook op 60m. Mijn 12H heeft dat automatisch doorlopen bij 53° met externe heater tot 65° nooit onder de knie gekregen. Ik zorg ervoor dat zondags eind van de ochtend een gewone dhw run loopt van <42 naar 52° en begin van de middag de heater in de tank het verder verwarmt naar 65°.cerebrum schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 06:33:
[...]
Deze staat bij mij op 60 minuten.
Voor zover ik heb gelezen (en ondervonden) betekent dat, dat bij een DHW run het element bijspringt als de ingestelde delta (bij mij -8K) niet bereikt is na 60 minuten.
Ik heb niet het gevoel dat deze instelling uitmaakt voor de legionella run, maar ik heb niet voldoende historische data om dat te controleren.
Vanmiddag gaat doet hij weer een poging, dus ik ben benieuwd of het nu beter gaat.
Zo’n reboot lijkt toch inderdaad te helpen. Inmiddels is de run voltooid, precies zoals je zou verwachten. Het proces gaat naadloos van compressor over op het element, terwijl de ingestelde 60 minuten nog niet verstreken zijn.FransvWoerkom schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 11:40:
[...]
Bij mij staat hij ook op 60m. Mijn 12H heeft dat automatisch doorlopen bij 53° met externe heater tot 65° nooit onder de knie gekregen. Ik zorg ervoor dat zondags eind van de ochtend een gewone dhw run loopt van <42 naar 52° en begin van de middag de heater in de tank het verder verwarmt naar 65°.
Handmatig met de sterilisatie instellingen rommelen beïnvloedt de logica, zo lijkt het.
WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23
Zie ook bijgaand plaatje uit de service maual (J serie blz79). Daarop lijkt het een blokkeertijd te zijn voordat het element aan mag. Kan ik overigens nog steeds de tijdlijn van @cerebrum niet verklaren.FransvWoerkom schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 19:54:
[...]
Er is natuurlijk nog die instelling waarover de meningen hier verdeeld zijn: de On time van de heater, of de time for the heater to come on:
[Afbeelding]
/f/image/YkNlf1xu2FkGG7iddp16QJvF.png?f=fotoalbum_large)
In de zomer of wanneer de uitgangspositie van de dhw tank warm is, zal de on-time korter moeten zijn aangezien de warmtepomp eerder afslaat dan in de winter of bij een koudere tank. Tenminste, als je het element zo min mogelijk wilt gebruiken.
Dat is ook de reden dat ik zelf voor het rechter plaatje ben gegaan. Wat extra warmte verlies tussen WP en Tank en stroom voor de pomp, maar een element dat er pas inkomt als de WP stopt. Kan je zelf met HA het externe element nog bijschakelen ..
(edit en 3Kw a 4.5Kw ipv 1.5 Kw is onder bepaalde dynamische prijzen ook interessanter.)
[ Voor 3% gewijzigd door ercolano op 04-09-2026 09:33 ]
Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 10Kwp |
Deze instellingen gelden volgens mij alleen voor een normale DHW run. Bij een Set temperatuur van 50°C, delta van -8K en een On time van 60 minuten, hoeft het externe element alleen bij te springen als binnen 60 minuten de 42 graden niet is gehaald. Dat kan eigenlijk alleen gebeuren als de tank al afgekoeld was en er bv. een defrost plaatsvindt tijdens DHW bereiding. Met 7kWh aan thermische energie kun je 200l water ca. 30 graden opwarmen.ercolano schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 09:28:
[...]
Zie ook bijgaand plaatje uit de service maual (J serie blz79). Daarop lijkt het een blokkeertijd te zijn voordat het element aan mag. Kan ik overigens nog steeds de tijdlijn van @cerebrum niet verklaren.
[Afbeelding]
In de zomer of wanneer de uitgangspositie van de dhw tank warm is, zal de on-time korter moeten zijn aangezien de warmtepomp eerder afslaat dan in de winter of bij een koudere tank. Tenminste, als je het element zo min mogelijk wilt gebruiken.
Dat is ook de reden dat ik zelf voor het rechter plaatje ben gegaan. Wat extra warmte verlies tussen WP en Tank en stroom voor de pomp, maar een element dat er pas inkomt als de WP stopt. Kan je zelf met HA het externe element nog bijschakelen ..
(edit en 3Kw a 4.5Kw ipv 1.5 Kw is onder bepaalde dynamische prijzen ook interessanter.)
Bij een legionella run komt normaal het element erbij als de compressor niet verder kan. Dat kan al na 30 minuten zijn (zie screenshots in mijn vorige bericht).
Maar die logica gaat bij mij dus niet meer op als ik handmatig iets met legionalla runs / instellingen heb gedaan.
Voeding van de WP uit en aan fixt dat weer.
WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23
[ Voor 99% gewijzigd door ercolano op 04-09-2026 13:33 ]
Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 10Kwp |
Bij mij is het inmiddels opgelost. Wat nu het punt is geweest weet ik niet. Maar het forceren vanuit Heishamon is niet hetzelfde als triggeren vanuit de kalander op de beddenunit van de Panasonic. Heeft gisteren wederom succesvol zijn de desinfectie uitgevoerd.cerebrum schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 19:30:
[...]
Ik weet niet of bij jou inmiddels alles goed werkt, maar ik merk zelf ook dat als ik eenmaal zelf een legionella run heb geforceerd (of instellingen heb aangepast), alles net even anders gaat dan voorheen.
Na de vakantie heb ik dat bijvoorbeeld gedaan (force sterilization run via Heishamon).
Vandaag loopt de 'reguliere' legionella run (gepland via de controller). Tank gaat op de compressor naar 52 graden. Element in de tank neemt het over tot 54 graden. Vervolgens gaat het element weer uit, om na 2.5 uur alsnog de run naar 65 graden af te maken. Modus verandert in tussentijd niet (Heat+DHW).
Spanning van de hele unit er een keer af en weer op lijkt dat tot nu toe altijd op te lossen...
Ik wist niet dat Panasonic tegenwoordig ook bedden levert bij een WP 😎.
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23
Alternatief voor het verwarmingsdeken?blb4 schreef op zondag 6 september 2026 @ 12:39:
[...]
Ik wist niet dat Panasonic tegenwoordig ook bedden levert bij een WP 😎.
Nu dacht ik na 3 jaartjes, misschien eens mijn installateur van destijds vragen om een onderhoudsbeurt. Zij kijken waarschijnlijk verder dan ik en doen wellicht ook dingen ik niet doe. Maar ze willen niet. Alleen als ik een onderhoudscontract van bijna €200 per jaar afsluit. Dat ik gewoon een 'losse' beurt wil inplannen wanneer het hen uitkomt en waarvoor ik gewoon voor wil betalen willen ze niet. Waarschijnlijk mogen ze dat dus weigeren maar ik vind het wel weer zo zo.
Ergens denk ik laat ook maar. Heb geen zin in strijd om een beurt te 'eisen'. Mocht er wat aan de hand zijn, zit hier genoeg kennis, kans is alleen dat ik misschien een of meerdere dagen in de kou zit mocht het echt een groter probleem zijn. Of ik zou misschien over een jaar of 5 een onderhoudscontract kunnen afsluiten om dat WP dan al wat ouder is, en wellicht de kans dat iets kapot gaat groter wordt.
Hoe kijken jullie hier tegen aan / wat doen jullie qua onderhoudscontract?
Enphase topic • Jeroen.nl • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Enyaq iV60 Sportline
Dit is inderdaad vaak een vervelend verdienmodel van veel partijen. Inspelen op de angst dat je juist gedurende een koude periode in de kou komt te zitten en alleen daarom een onderhoudscontract afsluit. Voor alle apparaten geldt natuurlijk dat je het noodzakelijke onderhoud moet doen. Het onderhoud dat Panasonic voorschrijft voor in elk geval de monoblocks is m.i. uitvoerbaar voor veel handige DHZers.Pazo schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 16:12:
Wellicht lichtjes offtopic, maar mijn WP draait nu 3 jaartjes prima en doe zelf ieder jaar voor het koude seizoen begint een soort van onderhoudsbeurt. Ik kijk alles visueel na en maak de boel schoon. Bij buitenunit haal ik alle kappen eraf en blaas ik met perslucht alles schoon, en vervolgens nog alles schoonmaken met een vochtig doekje. Verder kijk ik of er foutmeldingen is het systeem staan (maar tot op heden nog niet gehad gelukkig).
Nu dacht ik na 3 jaartjes, misschien eens mijn installateur van destijds vragen om een onderhoudsbeurt. Zij kijken waarschijnlijk verder dan ik en doen wellicht ook dingen ik niet doe. Maar ze willen niet. Alleen als ik een onderhoudscontract van bijna €200 per jaar afsluit. Dat ik gewoon een 'losse' beurt wil inplannen wanneer het hen uitkomt en waarvoor ik gewoon voor wil betalen willen ze niet. Waarschijnlijk mogen ze dat dus weigeren maar ik vind het wel weer zo zo.
Ergens denk ik laat ook maar. Heb geen zin in strijd om een beurt te 'eisen'. Mocht er wat aan de hand zijn, zit hier genoeg kennis, kans is alleen dat ik misschien een of meerdere dagen in de kou zit mocht het echt een groter probleem zijn. Of ik zou misschien over een jaar of 5 een onderhoudscontract kunnen afsluiten om dat WP dan al wat ouder is, en wellicht de kans dat iets kapot gaat groter wordt.
Hoe kijken jullie hier tegen aan / wat doen jullie qua onderhoudscontract?
Toevoeging: Maintenance
[ Voor 3% gewijzigd door blb4 op 08-09-2026 23:13 ]
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23
Ik heb dus wel een split. Eigenlijk zou het verboden moeten worden dat je perse een contract moet afsluiten. Als je zekerheid wilt en dat er bij problemen dezelfde dag een monteur op de stoep staat zou je voor een contract moeten kunnen kiezen, maar als ik het risico wil dragen en gewoon 1x in de 3 jaar ofzo een onderhoudsbeurt wil laten uitvoeren waar ik uiteraard gewoon voor wil betalen en dan moet dat toch geen probleem zijn? Maar ze willen liever 300 klanten die elk jaar €150-€200 overmaken in de hoop dat ze maar bij 10% ofzo problemen hebben (waarbij je alsnog voor de reparatie / onderdelen moet betalen) en de rest ze weinig kost.blb4 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 21:38:
[...]
Dit is inderdaad vaak een vervelend verdienmodel van veel partijen. Inspelen op de angst dat je juist gedurende een koude periode in de kou komt te zitten en alleen daarom een onderhoudscontract afsluit. Voor alle apparaten geldt natuurlijk dat je het noodzakelijke onderhoud moet doen. Het onderhoud dat Panasonic voorschrijft voor in elk geval de monoblocks is m.i. uitvoerbaar voor veel handige DHZers.
Als ik ook kijk op de website stelt het meeste niet zo veel voor / doe ik al:
Alleen die filters moet ik eens induiken.Onderhoudsbeurt
de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens het onderhoud:
Controleren van de CV waterdruk, lekkages en waterzijdige aansluitingen in de warmtepomp
Het contoleren van de instellingen en de juiste werking van de warmtepomp
Controleren glycol gehalte van de bron bij grondgebonden warmtepompen
Het uitlezen van recente storingen en, indien deze er zijn, analyseren
Inspectie van de bedrading: zit alle bedrading goed vast, is deze nergens beschadigd
Inspectie van leidingen en koppelingen: is er nergens een lekkage / of spoor van lekkage
Inspectie van onderdelen: kleppen, compressor, pompen, isolatie
Doorlopen van het 'warmtepomp menu': staan er geen vreemde instellingen in, geven alle temperatuursensors de juiste waarde weer
Noteren van het aantal draaiuren: door deze te vergelijken met voorgaande jaren hebben wij een indruk of er geen vreemde afwijkingen zijn
Het toestel testen op aanwezige functies: verwarming / tapwater verwarming / koeling / draaien van pompen / omlopen van kleppen
Meten en noteren van het temperatuurverschil (delta T) van de bron en afgifte bij grondgebonden warmtepomp
Inspectie van de filters en reinigen
Inspectie en reiniging van de buitenunit, indien toegankelijk. De monteur beoordeeld de toegankelijkheid
Regelmatige schoonmaak en onderhoud van een warmtepomp, zorgt dat het apparaat jaren langer meegaat. Bij het reinigen van de buitenunit verwijderen we loszittend vuil of andere viezigheid, zodat de lucht vrij kan worden weggeblazen en reinigen we die met een ontvettend schoonmaakmiddel.
Enphase topic • Jeroen.nl • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Enyaq iV60 Sportline
Hier de installation manual als pdf. Zoek op filter. Op blz 19 staat een plaatje.Als ik ook kijk op de website stelt het meeste niet zo veel voor / doe ik al:
[...]
Alleen die filters moet ik eens induiken.
https://www.coheen.sk/sub/coheen.sk/images/catalog-panasonic/AQUAREA_MANUA%CC%81L_-_genera%CC%81cia_K.pdf?17410313
Wil deze vul/spoel klep ook erin zetten. Mogelijk zie ik wat over het hoofd, maar hoe werkt dit met het vullen in geval van een driewegklep? Eén van de twee circuits (SWW of CV) sluit je dan af of schakel je de driewegklep ook om bij vullen?ErikVers schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 22:02:
[...]
Klopt het is lucht, lucht. Vandaar dat ik altijd deze klep adviseer, daarmee druk je met vullen het er in 1x geheel uit en start hij gewoon altijd gelijk op ipv 20min of meer klooien.
YouTube: Geen flowstoring en lucht meer in je cv leidingen #warmtepomp
Deze komt in de retour naar je warmtepomp unit toe.hpmkruit schreef op donderdag 10 september 2026 @ 11:44:
[...]
Wil deze vul/spoel klep ook erin zetten. Mogelijk zie ik wat over het hoofd, maar hoe werkt dit met het vullen in geval van een driewegklep? Eén van de twee circuits (SWW of CV) sluit je dan af of schakel je de driewegklep ook om bij vullen?
Een drie wegklep wel of niet maakt daarin niet uit. Wel maakt de positie van die klep uit voor welk deel je dan spoelt-ontlucht. Staat hij richting cv dan spoel je over cv deel. Staat hij richting dhw dan uiteraard je dhw circuit.
Of begrijp ik je vraag niet goed?
Nb normaal vul je vooral op het heat (verwarmen) circuit en zit daar de meeste lucht. Met opstarten en draaien (dus spoel klep weer in rust stand) wissel je even van modus gewoon met de drieweg klep en dan drukt hij normaal de lucht van je dhw spiraal eruit. Er zit een automatische ontluchter buiten en dan is het enkel wat water weer bijvullen.
Wil je je ook dhw spoelen dan ga je tijdens het spoelen de drie weg klep van functie wijzigen.
[ Voor 24% gewijzigd door ErikVers op 10-09-2026 14:54 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Da's helemaal duidelijk, bedankt.ErikVers schreef op donderdag 10 september 2026 @ 13:22:
[...]
Deze komt in de retour naar je warmtepomp unit toe.
Een drie wegklep wel of niet maakt daarin niet uit. Wel maakt de positie van die klep uit voor welk deel je dan spoelt-ontlucht. Staat hij richting cv dan spoel je over cv deel. Staat hij richting dhw dan uiteraard je dhw circuit.
Of begrijp ik je vraag niet goed?
Nb normaal vul je vooral op het heat (verwarmen) circuit en zit daar de meeste lucht. Met opstarten en draaien (dus spoel klep weer in rust stand) wissel je even van modus gewoon met de drieweg klep en dan deukt hij normaal de lucht van je dhw spiraal eruit. Er zit een automatische ontluchter buiten en dan is het enkel wat water weer bijvullen.
Wil je je ook dhw spoelen dan ga je tijdens het spoelen de drie weg klep van functie wijzigen.
Ik overweeg om de vul-/spoelunit toe te passen in mijn installatie. Wat mij echter opvalt, is dat de vul-/spoelunit weliswaar een 1" aansluiting heeft, maar intern een vernauwing heeft.ErikVers schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 22:02:
[...]
Klopt het is lucht, lucht. Vandaar dat ik altijd deze klep adviseer, daarmee druk je met vullen het er in 1x geheel uit en start hij gewoon altijd gelijk op ipv 20min of meer klooien.
YouTube: Geen flowstoring en lucht meer in je cv leidingen #warmtepomp
Daarom ben ik benieuwd naar praktijkervaringen:
- Heeft deze vernauwing merkbare invloed op het debiet tijdens normaal bedrijf?
- Zijn er gebruikers die stromingsgeluiden of fluiten hebben ervaren bij hogere volumestromen?
Is geen enkel probleem. Geeft uiteraard vrijwel geen weerstand omdat het zo klein stuk is en geeft in ieder geval tot en met de 9kW ook geen leiding geruis.ValeTino schreef op woensdag 16 september 2026 @ 07:10:
[...]
Ik overweeg om de vul-/spoelunit toe te passen in mijn installatie. Wat mij echter opvalt, is dat de vul-/spoelunit weliswaar een 1" aansluiting heeft, maar intern een vernauwing heeft.
Daarom ben ik benieuwd naar praktijkervaringen:
- Heeft deze vernauwing merkbare invloed op het debiet tijdens normaal bedrijf?
- Zijn er gebruikers die stromingsgeluiden of fluiten hebben ervaren bij hogere volumestromen?
Graag dit onderwerp in het grote L/W topic verder bespreken bij vragen.
Dit om de focus op het topic onderwerp houden 🤙
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Ik ben me aan het oriënteren voor een warmtepomp en daarbij uitgekomen op de Panasonic Aquarea L-serie 5kw.
Ik wilde in eerste instantie voor de all in one gaan maar door wat ruimtebeperkingen word het lastig om hem op zijn plek te krijgen
Ik heb besloten voor de normale variant te gaan met een los boilervat.
Aangezien ik een totale leek ben op dit gebied vroeg ik me af of de 5 KW voldoende is voor mijn woning.
Ik hoor graag jullie mening, alvast dank!
Specs:
Energielabel A, nieuwbouw woning gebouwd in 2019 met HR++ glas en alle toeters en bellen wat isolatie betreft
89m2, 2 volwaardige verdiepingen en een zolder
Vloerverwarming door het hele huis
Gemiddeld gasverbruik 600m3 per jaar
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic + eigen topic obv templateMarkvSa schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 13:22:
Goedemiddag,
Ik ben me aan het oriënteren voor een warmtepomp
[ Voor 6% gewijzigd door MisterMailman op 18-09-2026 14:04 ]
Panasonic WH-MDC05J3E5 | Atlantic Explorer V4 270 | 2800Wp | Gasloos
Als je straks Heat+DHW aanzet heb je beide icoontjes onder elkaar en staat het tapwater onder.
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
Plaatsen is een, nu instellen dat is misschien nog wel moeilijker.
/f/image/8LlmElLQFXPhapq0aNuNs0aP.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/AVBT0t5xOwD9Nv7rHNXDAOtf.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/J4mJew1l0CMPF0IbAEqa7CaQ.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/TqvjE9KtGdx6kKe9DcwA5J7v.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/WCCAjrVtnYMtA0cMbleGzfG2.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/NKFaFromdsQlnEnUJgt38Tkt.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/CuSlrnqqIsawmOARxVffGrfm.png?f=fotoalbum_tile)