Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2 Vorige deel Overzicht

Pagina: 1 ... 107 108 Laatste
Acties:

  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 12:18
@Voggy Basis is, zoals door anderen gemeld, dat hij zijn warmte niet kwijt kan. De wp wil je Ta zo rap mogelijk bij de Td krijgen. Echter door je hoge pompsnelheid loopt ook de Tr razendsnel mee op en dat zou een reden voor een overshoot kunnen zijn ( te weinig tijd om terug te toeren). Zet de pomp eens op deltaT. Waarschijnlijk start hij dan op rond de 10l/min en gaat dat pas later verhogen. De afstand tussen Ta en Tr wordt veel groter (hier soms 10 graden tijdens de opstart fase) en op het moment dat Td afgevinkt is gaat de compressor al terug toeren. Daar zit de clu, compressor moet of minder hoog of eerder terug.

Tweede wat je kunt doen als tijdelijk verbandje is quitmode3 aanzetten. Dan wordt de compressor ook begrensd (al weet ik n iet meer uit mn hoofd of dat onder de 60Hz is)

Je break-off na 0200 komt door je stooklijn. Weet niet hoe stijl die is, maar vlakker is minder van dit soort momenten.

Afhankelijk of je dat wil/kan is er software beschikbaar om het gedrag te beïnvloeden. Zelf gebruik ik de softstart uit de Node-red van Ed ter Bak, werkt als een trein.

succes.

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 10Kwp |


  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22-11 15:44
Dr_Frickin_Evil schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 16:55:
ik kan zogauw niet vinden waar ik dit kan aanpassen, maar wil je zeggen dat ipv cv aanvoer- en retourtemperatuur, dat dit de aanvoer- en retourtemperatuur van de warmtepomp is?
Inderdaad. De vertaling naar NL is ongelukkig, maar er zijn ergere: Looswater voor de temperatuur van het gas dat uit de compressor komt. In het Engels is het Inlet en Outlet Temperature.

Je zou het kunnen aanpassen in je browser, maar dan loop je kans dat die dan alle webpagina's in het Engels weergeeft. Google had een plugin om de voorkeurstaal per website in te stellen, maar die is verdwenen. Engels voor de Aquarea Cloud en afstandsbediening is wel makkelijk als je vaak dingen opzoekt in de Service Manual.

  • Dr_Frickin_Evil
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 22-11 07:28
FransvWoerkom schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 20:00:
[...]

Inderdaad. De vertaling naar NL is ongelukkig, maar er zijn ergere: Looswater voor de temperatuur van het gas dat uit de compressor komt. In het Engels is het Inlet en Outlet Temperature.

Je zou het kunnen aanpassen in je browser, maar dan loop je kans dat die dan alle webpagina's in het Engels weergeeft. Google had een plugin om de voorkeurstaal per website in te stellen, maar die is verdwenen. Engels voor de Aquarea Cloud en afstandsbediening is wel makkelijk als je vaak dingen opzoekt in de Service Manual.
OK duidelijk, maar dan is de conclusie denk ik dat het normaal gedrag is?

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 11:35
Dr_Frickin_Evil schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 20:37:
[...]

OK duidelijk, maar dan is de conclusie denk ik dat het normaal gedrag is?
yep

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 23-11 08:07
ercolano schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 17:13:
@Voggy Basis is, zoals door anderen gemeld, dat hij zijn warmte niet kwijt kan. De wp wil je Ta zo rap mogelijk bij de Td krijgen. Echter door je hoge pompsnelheid loopt ook de Tr razendsnel mee op en dat zou een reden voor een overshoot kunnen zijn ( te weinig tijd om terug te toeren). Zet de pomp eens op deltaT. Waarschijnlijk start hij dan op rond de 10l/min en gaat dat pas later verhogen. De afstand tussen Ta en Tr wordt veel groter (hier soms 10 graden tijdens de opstart fase) en op het moment dat Td afgevinkt is gaat de compressor al terug toeren. Daar zit de clu, compressor moet of minder hoog of eerder terug.

Tweede wat je kunt doen als tijdelijk verbandje is quitmode3 aanzetten. Dan wordt de compressor ook begrensd (al weet ik n iet meer uit mn hoofd of dat onder de 60Hz is)

Je break-off na 0200 komt door je stooklijn. Weet niet hoe stijl die is, maar vlakker is minder van dit soort momenten.

Afhankelijk of je dat wil/kan is er software beschikbaar om het gedrag te beïnvloeden. Zelf gebruik ik de softstart uit de Node-red van Ed ter Bak, werkt als een trein.

succes.
Hoi @ercolano

wil je eens meedenken met me?

hieronder het verloop van de afgelopen 24u van mijn WH-UD07HE5 icm @edterbak 's Node Red
zie jij nog mogelijke optimalisaties?

24u
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Px7CicnosgkBQie4Jh5Q9sUCLDk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2t2azSBYZfxg8Zx1jNAyNqY6.png?f=fotoalbum_large

12u
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kM-xgsftAZ-dGowQAcoKv-IjxAA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3vHrPit1tNTOZfmqdgC7kgHU.png?f=fotoalbum_large

het valt me op dat de wp vooral ook 's nachts draait
standaard kamertemperatuur staat in RTC op 20,5
er ligt zo'n 600m vloerverwarming
in de nacht de temperatuur via Ed's scheduler van 00:00 - 09:00 naar beneden bijstellen, bv naar 19,5?

hoe kan ik verder de pieken eruit halen en vooral richting lange runs met een lage frequentie gaan?

[ Voor 8% gewijzigd door hemertje op 01-11-2026 16:34 ]

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 12:18
misschien even een apart topic starten om deze draad een beetje schoon te houden ? Ondertussen ook even de datalog opstarten ipv dat grove statistiek scherm. Je Tdoel ook even meenemen. Eerste snelle blik, wel erg vaak een dhw run. Daar gaat zo ie zo wat fout lijkt me.
Verder in je eigen topic.

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 10Kwp |


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 23-11 08:07
ercolano schreef op zondag 1 november 2026 @ 17:10:
misschien even een apart topic starten om deze draad een beetje schoon te houden ? Ondertussen ook even de datalog opstarten ipv dat grove statistiek scherm. Je Tdoel ook even meenemen. Eerste snelle blik, wel erg vaak een dhw run. Daar gaat zo ie zo wat fout lijkt me.
Verder in je eigen topic.
Dank voor je reactie, ben nu deze aan het loggen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8qf_U6LeUkn9EitX7Yqz0ARS71s=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/vWqxE4PLY93lZCHLmRubwRXq.png?f=user_large

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22-11 15:44
hemertje schreef op zondag 1 november 2026 @ 16:31:
[...]


Hoi @ercolano

wil je eens meedenken met me?

hieronder het verloop van de afgelopen 24u van mijn WH-UD07HE5 icm @edterbak 's Node Red
zie jij nog mogelijke optimalisaties?

24u
[Afbeelding]

12u
[Afbeelding]

het valt me op dat de wp vooral ook 's nachts draait
standaard kamertemperatuur staat in RTC op 20,5
er ligt zo'n 600m vloerverwarming
in de nacht de temperatuur via Ed's scheduler van 00:00 - 09:00 naar beneden bijstellen, bv naar 19,5?

hoe kan ik verder de pieken eruit halen en vooral richting lange runs met een lage frequentie gaan?
Het valt mij op dat hij voortdurend bezig is de tank rond de 51° te houden. Denk je niet dat het efficienter is de tanktemperatuur tot 42° te laten zakken alvorens opnieuw te laten opwarmen naar 52°, de standaard instelling voor tankverwarming? Als de tanksensor in het midden zit kun je zelfs wanneer de temperatuur tot 42° is gezakt, nog een half uur douchen op 37°.

[ Voor 7% gewijzigd door FransvWoerkom op 02-11-2026 12:03 ]


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 16:58
FransvWoerkom schreef op maandag 2 november 2026 @ 11:59:
[...]

Het valt mij op dat hij voortdurend bezig is de tank rond de 51° te houden. Denk je niet dat het efficienter is de tanktemperatuur tot 42° te laten zakken alvorens opnieuw te laten opwarmen naar 52°, de standaard instelling voor tankverwarming? Als de tanksensor in het midden zit kun je zelfs wanneer de temperatuur tot 42° is gezakt, nog een half uur douchen op 37°.
@hemertje heeft top prio op heet water staan op deze manier. Dat is niet hoe je standaard een boiler aanstuurt. Ik hen inmiddels wel erg tevreden met de aansturing van mijn wp via Heishamon Rules in combinatie met Opentherm thermostaat.

[ Voor 14% gewijzigd door blb4 op 02-11-2026 18:35 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23


  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 12:18
FransvWoerkom schreef op maandag 2 november 2026 @ 11:59:
[...]

Het valt mij op dat hij voortdurend bezig is de tank rond de 51° te houden. Denk je niet dat het efficienter is de tanktemperatuur tot 42° te laten zakken alvorens opnieuw te laten opwarmen naar 52°, de standaard instelling voor tankverwarming? Als de tanksensor in het midden zit kun je zelfs wanneer de temperatuur tot 42° is gezakt, nog een half uur douchen op 37°.
Aanvullend @FransvWoerkom , in de Node-Red die hij (en ik) gebruikt kan je nog veel verder gaan. Mijn DHW sensor zit op 1/3 van onder, met 300l. Dus inderdaad op het moment dat die begint af te koelen zit er nog 200 warm water boven. In de aansturing kan je er voor kiezen om op alleen HEAT te draaien en bijvoorbeeld pas bij een DHW temp van 25 of lager een run te doen. Ik heb dit zelf laatst nog aangepast zodat er minimaal eens per 3 dagen een run plaats vind, aangezien ik merkte dat als dat langer duurt er toch wel wat energie uitwisseling plaats vind tussen boven onder in de boiler. Werkt als en speer.

Ik vermoed dat hij een delta van 1 of 2 oid heeft staan. Of een lekkende warmwater kraan / eenpijpscirculatie, want ook snachts raakt hij wel heel snel warmte kwijt uit zijn boiler.

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 10Kwp |


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 16:58
blb4 schreef op maandag 2 november 2026 @ 13:03:
[...]

@hemertje heeft top prio op heet water staan op deze manier. Dat is niet hoe je standaard een boiler aanstuurt.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23


  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 15:35

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
Topicstarter
Heeft iemand toevallig al eens vervangende schroefjes voor de behuizing van een monoblok (H) gevonden. ik ben er een "paar" kwijt. Het is volgens mij een "bijzondere" legering het is als je het mij vraagt niet standaard verzinkt en ook geen standaard rvs.

edit: ik denk dat ik maar voor de rvs plaatschroeven ga, daar lijkt het nog het meeste op.

[ Voor 15% gewijzigd door twain4me op 04-11-2026 10:51 ]


  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 16:38
Hoezo bijzondere legering? Is het misschien een aluminium legering? Ik lees daar eea over tegen galvanische corrosie/omgevingsbestendigheid. Dat past volgens mij wel binnen het straatje van een metalen behuizing die buiten staat.

Speculatie, ik ben niet zeker van dit: Maar dat zou opvallen omdat ze volgens mij niet magnetisch zijn, itt veel andere schroeven, en lichter.

[ Voor 23% gewijzigd door scoobs op 04-11-2026 11:28 ]


  • Signor Doekie
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 17:02
twain4me schreef op woensdag 4 november 2026 @ 10:45:
Heeft iemand toevallig al eens vervangende schroefjes voor de behuizing van een monoblok (H) gevonden. ik ben er een "paar" kwijt. Het is volgens mij een "bijzondere" legering het is als je het mij vraagt niet standaard verzinkt en ook geen standaard rvs.

edit: ik denk dat ik maar voor de rvs plaatschroeven ga, daar lijkt het nog het meeste op.
Bij RJTec in Duitsland, even naar beneden scrollen.

https://www.rjtec-shop.eu/de/luft-wasser-wp/ersatzteile/?feature_categories_id=23&filter_categories_id=23&filter_fv_id%5B16%5D%5B0%5D=54&value_conjunction%5B16%5D=1&page=2

  • BartStaal98
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 15:03
Ik kom er niet uit v.w.b. het koppelen van een service cloud account met de comfort cloud app. Ik lees in dit topic dat er meer zijn die hiermee gevochten hebben. Het is me gelukt om een bedrijfsprofiel aan te maken op de website van de Service Cloud. Daar heb ik, via Registration, mijn Comfort Cloud account (ander email adres) uitgenodigd als klant. De uitnodigingsmail daarvan heb ik ontvangen.

Deze moet ik openen op mijn telefoon, waar ik ook de Comfort Cloud app heb geïnstalleerd (en ingelogd sta). Door te klikken op die link opent de app, en verwijst hij door naar Safari. Daar zie ik een URL van de Service cloud app met mijn info maar krijg ik een pop up: There are no registerable devices. Als ik op "ok" klik sluit het tabblad af.

Ik kan werkelijk niet bedenken wat hiervan het probleem is. In dit topic veel issues omtrent Service Cloud gelezen maar deze kon ik niet vinden. Heeft iemand hier ervaring mee en hoe hebben jullie dit opgelost? Zit echt met de handen in het haar...

Context:
  • De netwerkadapter (CZ-TAW1) is bedraad aangesloten van router -> switch -> adapter
  • Ik zit op mijn telefoon (iPhone) op hetzelfde wifi netwerk, zowel main wifi als 2.4ghz kanaal geprobeerd
  • geen vpn aan o.i.d.
  • Ik ben via HACS in HomeAssistant ook ingelogd op de Comfort Cloud, maar kon nergens vinden dat dit een probleem moet zijn
Hoop dat jullie mijn redder in nood kunnen zijn!

EDIT: klagen helpt. Kreeg opeens de heldere ingeving dat ik de originele installateur er uit moest gooien. Toen kon ik opeens wel de registratie doorlopen. Fijn, die duidelijke foutmeldingen... :D
Ik zal het bericht laten staan voor als iemand het ooit nodig heeft (gezien de vele issues omtrent...)

[ Voor 11% gewijzigd door BartStaal98 op 04-11-2026 19:34 ]


  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04

Ethirty

Who...me?

Grappig, met Heishamon data en AI ontdekt dat ik zelf op een perfecte stooklijn ben uitgekomen. Lager kan gewoon niet en hoger betekent kortere runs.

Uit de data kon hij zelfs het warmteverlies van mijn woning beredeneren.

Ik weet nu ook dat ik tot 5° gewoon veilig in QM3 kan blijven. Geeft veel rustigere runs.

Helaas minder verstand van de hardware. Bij mijn J-serie is een standaard Caleffi klep gebruikt. Dat ding knalt behoorlijk bij omschakelen en dat wordt versterkt door een meetrillende leiding. Enig idee waarom die klep met zoveel “geweld” om moet? Zijn er betere alternatieven?

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin


  • zwollie
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 23-11 17:36
De film van de op hol geslagen Panasonic monoblok warmtepompen is weer begonnen :)

Alleen maar voordelen bij Panasonic monoblock warmtepompen.

Biobased insulation @ rd=5,5 - 23 kWp PV - 30kWh ESS - Huawei Charger - Nibe S2125-12 (mijn 11e WP @home) - 36 HP icm 300 ltr ZB- Zehnder Q450 ERV - Ochsner mini IWP - 7x MHI L/L Wp - Skoda Enyaq 85 kWh - Snoek stofzuigsysteem - gasloos 2017


  • vandermark
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 23-11 14:54
Ter info, ik heb met HA onderstaande grafiekjes laten maken over afgelopen 365 dagen. Ik heb een Pana 5J monobloc die draait met vaste flow (15 l/m) en >95% van de tijd vaste Taanvoer van 26 graden. Alleen vloerverwarming met goed geisoleerde woning uit 2018.

Aantal uitgangspunten:
* minimaal 3 uur draaitijd om bij COP grafiek mee te tellen (hierdoor gingen hele rare afwijkingen eruit)
* Verbruik is totaal, incl. verbruik defrosts
* COP is de door warmtepomp gerapporteerde COP, dus incl overschatting door afronding naar boven.
* Alleen warmtevraag maanden

Afbeeldingslocatie: https://share.bartserver.nl/-dU8gsWRJXo/Verbruik%20warmtepomp%20vs%20buitentemp.jpgAfbeeldingslocatie: https://share.bartserver.nl/-5vsRYyYxQ9/COP%20warmtepomp%20vs%20buitentemp.jpg

[ Voor 7% gewijzigd door vandermark op 05-11-2026 10:08 ]

STRAVA | Panasonic 5kW J Monoblock


  • Kroes50
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 21-11 01:31
Hoi Vandermark,

hoeveel m2 is jou woning?

Heb je hem ingesteld dat hij via een stooklijn moet verwarmen zonder thermostaat? Wat zijn jou instellingen precies?

Ik heb ook een Panasonic 5kw en vloerverwarming beneden, had hem eerst via externe thermostaat maat was niet tevreden nu zonder externe thermostaat dat gaat al beter.

Ben benieuwd naar jou stooklijn?

  • vandermark
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 23-11 14:54
Kroes50 schreef op donderdag 5 november 2026 @ 10:29:
Hoi Vandermark,

hoeveel m2 is jou woning?

Heb je hem ingesteld dat hij via een stooklijn moet verwarmen zonder thermostaat? Wat zijn jou instellingen precies?

Ik heb ook een Panasonic 5kw en vloerverwarming beneden, had hem eerst via externe thermostaat maat was niet tevreden nu zonder externe thermostaat dat gaat al beter.

Ben benieuwd naar jou stooklijn?
Ik heb geen stooklijn: vaste Ta van 26 graden en als het erg koud zet ik die op 27 graden. Ook flow ligt vast op 15 l/m.

Mijn thermostaat heb ik in HA gemaakt met een goede losse tempsensor die in de woonkamer ligt. Die thermostaat zet via Heishamon de Pana 5J aan en weer uit.
Woning is 135m2, hoekwoning.

Dit is mijn warmtepomp dashboard in HA:
Afbeeldingslocatie: https://share.bartserver.nl/-Em3mqxQWVH/pasted-2026-11-05T093306.781Z.png

STRAVA | Panasonic 5kW J Monoblock


  • Kroes50
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 21-11 01:31
Oké en wat is HA? En welke thermostaat gebruik je?

  • vandermark
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 23-11 14:54
Kroes50 schreef op donderdag 5 november 2026 @ 10:38:
Oké en wat is HA? En welke thermostaat gebruik je?
Home Assistant. De thermostaat is daarin geprogrammeerd en die gebruikt een simpele maar nauwkeurige temperatuurmeter die als device in HA is oogenomen. (standaard functionaliteit van Home Assistant).

Maar dat is hier beetje offtopic, lees je in, in dit topic als je hier meer over wilt weten:
Panasonic + Heishamon + Home assistant optimalisatie topic

[ Voor 19% gewijzigd door vandermark op 05-11-2026 10:46 ]

STRAVA | Panasonic 5kW J Monoblock


  • kiefty14
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 14:52
Sinds kort heb ik toegang tot de Aquarea Service Cloud voor mijn Panasonic WH-MDC09J3E5, gekoppeld via de CZ-TAW1. Gisteren heb ik daar de stooklijn aangepast van 33/26 naar 32/25 °C (bij −5/15 °C).

Direct na het opslaan piepte de bediening. Dat lijkt me normaal, want die ontvangt dan de nieuwe instelling. Maar vanochtend stond de warmtepomp uit.

In de CSV-export uit Service Cloud zie ik dit:
  • 16:16 stooklijn aangepast
  • 16:18 springt “Bedrijf” van Aan naar Uit
  • Geen foutstatus (de kolom “Huidige foutstatus” staat de hele tijd op 0)
  • Hij stond ongeveer 14 uur uit, tot ik hem vanochtend handmatig weer aanzette
Is dit normaal gedrag als je de wijzigingen doorvoert via de Service Cloud?

  • tonny147
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 16:58
kiefty14 schreef op donderdag 5 november 2026 @ 10:50:
Sinds kort heb ik toegang tot de Aquarea Service Cloud voor mijn Panasonic WH-MDC09J3E5, gekoppeld via de CZ-TAW1. Gisteren heb ik daar de stooklijn aangepast van 33/26 naar 32/25 °C (bij −5/15 °C).

Direct na het opslaan piepte de bediening. Dat lijkt me normaal, want die ontvangt dan de nieuwe instelling. Maar vanochtend stond de warmtepomp uit.

In de CSV-export uit Service Cloud zie ik dit:
  • 16:16 stooklijn aangepast
  • 16:18 springt “Bedrijf” van Aan naar Uit
  • Geen foutstatus (de kolom “Huidige foutstatus” staat de hele tijd op 0)
  • Hij stond ongeveer 14 uur uit, tot ik hem vanochtend handmatig weer aanzette
Is dit normaal gedrag als je de wijzigingen doorvoert via de Service Cloud?
Ja

Wh-mdc07j3e5


  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22-11 15:44
kiefty14 schreef op donderdag 5 november 2026 @ 10:50:
Sinds kort heb ik toegang tot de Aquarea Service Cloud voor mijn Panasonic WH-MDC09J3E5, gekoppeld via de CZ-TAW1. Gisteren heb ik daar de stooklijn aangepast van 33/26 naar 32/25 °C (bij −5/15 °C).

Direct na het opslaan piepte de bediening. Dat lijkt me normaal, want die ontvangt dan de nieuwe instelling. Maar vanochtend stond de warmtepomp uit.

In de CSV-export uit Service Cloud zie ik dit:
  • 16:16 stooklijn aangepast
  • 16:18 springt “Bedrijf” van Aan naar Uit
  • Geen foutstatus (de kolom “Huidige foutstatus” staat de hele tijd op 0)
  • Hij stond ongeveer 14 uur uit, tot ik hem vanochtend handmatig weer aanzette
Is dit normaal gedrag als je de wijzigingen doorvoert via de Service Cloud?
Installateurswijzigingen mogen ook op de afstandsbediening alleen als de warmtepomp uit staat.
Normaal zet je de wp dan weer aan of je gaat ervan uit dat de weektimer hem weer aan zet. Vanuit de Service Cloud kun je hem ook aan zetten onder instellingen> gebruiker.

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 23-11 08:07
Ethirty schreef op woensdag 4 november 2026 @ 21:46:
Grappig, met Heishamon data en AI ontdekt dat ik zelf op een perfecte stooklijn ben uitgekomen. Lager kan gewoon niet en hoger betekent kortere runs.

Uit de data kon hij zelfs het warmteverlies van mijn woning beredeneren.

Ik weet nu ook dat ik tot 5° gewoon veilig in QM3 kan blijven. Geeft veel rustigere runs.

Helaas minder verstand van de hardware. Bij mijn J-serie is een standaard Caleffi klep gebruikt. Dat ding knalt behoorlijk bij omschakelen en dat wordt versterkt door een meetrillende leiding. Enig idee waarom die klep met zoveel “geweld” om moet? Zijn er betere alternatieven?
@Ethirty hoe heb je die bepaald?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04

Ethirty

Who...me?

Stooklijn bedoel je? Op basis van dit topic een startpunt genomen en 2 winters lang monitoren en schaven :D 2 ijkpunten: comfort (WAF) en de lengte van de runs.

Eerste seizoen vaste watertemperatuur en geen thermostaat. Handmatig omhoog en omlaag op basis van de ijkpunten. Dat gaf me een grove stooklijn voor het tweede seizoen.

Nét genoeg om het tot 21,5 te krijgen als het moet, daarna krijgt hij er gewoon geen warmte meer in. Dat is voor mij hoog zat. De thermostaat grijpt toch eerder in.

Maar met 21,5 kan ik op zonnige koude dagen lekker bijstoken overdag zodat ik de dure uren niet of minder hoef te stoken.

Dit seizoen spelen met dynamische stooklijn om te kijken of ik het element dan minder nodig heb bij defrosts (water is te lauw daarvoor) en prijs/zon gestuurd verwarmen om de kosten te drukken.

De combi Heishamon/Homey/AI is brilliant. Die doet binnen een paar tellen een analyse over de data van 24u (of de hele week) en zegt gelijk wat de status is en wat ik verder kan proberen. Zo draai ik nu lekker lang op QM3, veel langere runs ipv pieken en dalen.

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 23-11 08:07
het defrosts seizoen is weer begonnen

had er 6 afgelopen nacht tussen 01:00u en 09:00u :Y

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • PepieMax
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 15:17
Ethirty schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 12:34:
Stooklijn bedoel je? Op basis van dit topic een startpunt genomen en 2 winters lang monitoren en schaven :D 2 ijkpunten: comfort (WAF) en de lengte van de runs.

Eerste seizoen vaste watertemperatuur en geen thermostaat. Handmatig omhoog en omlaag op basis van de ijkpunten. Dat gaf me een grove stooklijn voor het tweede seizoen.

Nét genoeg om het tot 21,5 te krijgen als het moet, daarna krijgt hij er gewoon geen warmte meer in. Dat is voor mij hoog zat. De thermostaat grijpt toch eerder in.

Maar met 21,5 kan ik op zonnige koude dagen lekker bijstoken overdag zodat ik de dure uren niet of minder hoef te stoken.

Dit seizoen spelen met dynamische stooklijn om te kijken of ik het element dan minder nodig heb bij defrosts (water is te lauw daarvoor) en prijs/zon gestuurd verwarmen om de kosten te drukken.

De combi Heishamon/Homey/AI is brilliant. Die doet binnen een paar tellen een analyse over de data van 24u (of de hele week) en zegt gelijk wat de status is en wat ik verder kan proberen. Zo draai ik nu lekker lang op QM3, veel langere runs ipv pieken en dalen.
Ik ben ook sinds een paar dagen met HeishaMon en AI begonnen.. wat een uitvinding. Eerst even wat dashboards in Home Assistant gebouwd en nu kijken wat voor analyses we over de lange termijn kunnen maken. Helaas dat de thermostaat in de Panasonic bedieningsunit, die in de woonkamer hangt, niet heel accuraat is. Misschien nog een keer vervangen met een andere sensor in HA. Lange leve oneindig optimaliseren!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/izMbJ5Ey-8Xg18IHyCSFlC5c3nI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yuaQuRTj7QHqG9LLUupf1iqp.png?f=fotoalbum_large

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 16:58
hemertje schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 15:18:
het defrosts seizoen is weer begonnen

had er 6 afgelopen nacht tussen 01:00u en 09:00u :Y
Bij mij staat hij 's nachts (nog) uit, ik had er gisteren en vandaag 1 rond 08:00u

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23


  • Voggy
  • Registratie: Oktober 2011
  • Niet online
hemertje schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 15:18:
het defrosts seizoen is weer begonnen

had er 6 afgelopen nacht tussen 01:00u en 09:00u :Y
Moet je dat apart aanzetten? Die van mij heeft vannacht niets gedaan, terwijl het 2 graden celsius was buiten. De watertemperatuur is niet onder de 6 graden gekomen.

Gasloos sinds mei 2026. Panasonic 9J Warmtepomp - Atlantic Calypso v3 270l boiler.


  • jgj82
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 12:30

jgj82

Ja, maar = nee

hemertje schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 15:18:
het defrosts seizoen is weer begonnen

had er 6 afgelopen nacht tussen 01:00u en 09:00u :Y
Ik heb in september een 5kW L geïnstalleerd (60m2 VV, 6 gietijzeren monsters, 1xT33, 2xT22, 220m2) zonder poespas en zie aan de data dat ik er sinds dinsdagnacht 6 gehad heb. Nog geen live kunnen bewonderen. Heel happy, COP ver boven de 5 inclusief SWW afgelezen met externe warmtemeter en Shelly op de warmtepompgroep. Vooral SWW valt me 100% mee 300ltr met 2,9m2 spiraal gaat super, zelfs bij desinfectie geen element nodig. :P

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 23-11 08:07
@FransvWoerkom @ercolano @blb4 jullie hadden gelijk dat hij te vaak bijverwarmt, bedankt voor de hints. Ik heb het uitgezocht.

De pomp zelf start pas rond 42 °C (delta -10), maar de tank zakt daar nooit onder:
de afgelopen dagen bleef hij inderdaad steeds tussen 48 en 52 °C.
@edterbak's Auto start DHW staat bij mij uit, dus het zit niet in zijn flow.

Wat ik gevonden heb:
in mijn Home Assistant stonden twee versies van dezelfde "DHW loopt"-sensor.
De goede versie, en een oude kopie in een reservemap die toch werd geladen.
De oude reageert op elke draaiende compressor, dus ook als de pomp het huis verwarmt.
Dat startte extra DAO-berekeningen (31 8)7 buiten het normale ritme op één dag) en daarmee extra warmwaterrondes.

Ik haal die oude kopie weg en meet een dag of het stopt.
Ook kijk ik nog naar mijn DAO-instelling:
sinds 21-10 mag DAO, Day Ahead Optimizer: ervaringen met Home Assistant-addon DAO, op elk moment bijverwarmen.

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 23-11 08:07
Ethirty schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 12:34:
Stooklijn bedoel je? Op basis van dit topic een startpunt genomen en 2 winters lang monitoren en schaven :D 2 ijkpunten: comfort (WAF) en de lengte van de runs.

Eerste seizoen vaste watertemperatuur en geen thermostaat. Handmatig omhoog en omlaag op basis van de ijkpunten. Dat gaf me een grove stooklijn voor het tweede seizoen.

Nét genoeg om het tot 21,5 te krijgen als het moet, daarna krijgt hij er gewoon geen warmte meer in. Dat is voor mij hoog zat. De thermostaat grijpt toch eerder in.

Maar met 21,5 kan ik op zonnige koude dagen lekker bijstoken overdag zodat ik de dure uren niet of minder hoef te stoken.

Dit seizoen spelen met dynamische stooklijn om te kijken of ik het element dan minder nodig heb bij defrosts (water is te lauw daarvoor) en prijs/zon gestuurd verwarmen om de kosten te drukken.

De combi Heishamon/Homey/AI is brilliant. Die doet binnen een paar tellen een analyse over de data van 24u (of de hele week) en zegt gelijk wat de status is en wat ik verder kan proberen. Zo draai ik nu lekker lang op QM3, veel langere runs ipv pieken en dalen.
@Ethirty
je draait Quiet Mode 3 en krijgt daardoor veel langere, rustigere runs.
Ik zit bij mijn WH-UD07HE5 nog op Off (met Ed's Node-RED, vloerverwarming) en wil dat wel eens gaan proberen.

In de servicehandleiding staat alleen dat Quiet Mode "de frequentie of ventilatorsnelheid verlaagt", met 3 niveaus, maar geen getallen.

Weet jij of iemand anders:
1. tot welke compressorfrequenties (Hz) de niveau's 1, 2 en 3 ongeveer beperken?
2. of je COP of aantal defrosts merkt tussen Off, 1, 2 en 3?
3. bij welke buitentemperatuur met niveau 3 de woning niet meer warm krijgt (jij noemde ongeveer 5 °C)?

Ik probeer het straks een week om mijn eigen cijfers (starts per dag, runlengte, rendement) te bepalen...

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 13:08
Voggy schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 17:19:
[...]

Moet je dat apart aanzetten? Die van mij heeft vannacht niets gedaan, terwijl het 2 graden celsius was buiten. De watertemperatuur is niet onder de 6 graden gekomen.
Nee, maar je kunt kiezen tussen weinig of veel defrosts.

De instelling “forceer ontdooien”/staat af fabriek op “handmatig”. Dan wordt er op basis van de temperatuur van de lamellen defrost uitgevoerd. In de service manual is een grafiek te vinden. Grofweg moet de lamellentemperatuur 8 graden onder de buitentemperatuur komen voor een defrost.
De andere optie heet “auto”. Dan wordt er op basis van het voorgaande gedefrost met om de drie uur een extra defrost.

De namen van de opties zijn dus raar. Ik heb hem op “handmatig” staan. Ik heb nul defrost de afgelopen twee dagen gehad.

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04

Ethirty

Who...me?

hemertje schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 21:32:
[...]


@Ethirty
je draait Quiet Mode 3 en krijgt daardoor veel langere, rustigere runs.
Ik zit bij mijn WH-UD07HE5 nog op Off (met Ed's Node-RED, vloerverwarming) en wil dat wel eens gaan proberen.

In de servicehandleiding staat alleen dat Quiet Mode "de frequentie of ventilatorsnelheid verlaagt", met 3 niveaus, maar geen getallen.

Weet jij of iemand anders:
1. tot welke compressorfrequenties (Hz) de niveau's 1, 2 en 3 ongeveer beperken?
2. of je COP of aantal defrosts merkt tussen Off, 1, 2 en 3?
3. bij welke buitentemperatuur met niveau 3 de woning niet meer warm krijgt (jij noemde ongeveer 5 °C)?

Ik probeer het straks een week om mijn eigen cijfers (starts per dag, runlengte, rendement) te bepalen...
Ben nog aan het experimenteren ermee. Maar met QM3 ging het zelfs goed tot 3 graden. Maar dat is pas 1 nacht. Tot nu toe eigenlijk ook alleen nog maar met niveau 3 gespeeld, maar het lijkt erop dat de frequentie afhankelijk is van de buitentemperatuur (38-46Hz gemeten). Ik heb een 9J, geen idee of dat gedrag bij andere modellen ook aanwezig is.

Ik heb een scriptje nog in dryrun lopen die de QM kan aanpassen als de watertemperatuur niet meer gehaald worden. Van QM3 in stapjes naar uit. Alleen die was bedoeld voor 3-8 graden en blijkt vooralsnog niet nodig. Nu de vraag hoe ver ik QM3 kan pushen, haha.

Ik heb het nog niet in zicht, maar ik denk (hoop) dat mijn COP zo beter moet zijn (vorig jaar geen data). Verbruik bij lagere frequentie is ook lager. QM zou ook met mijn defrosts moeten helpen. Vannacht ging mijn noodregel in (QM uit bij 3 graden en de warmtepomp ging van 45 naar bijna 70Hz en defrost frequentie ging van rond een uur naar elke 3 kwartier. Elke defrost kost me 0,5kWh op het element. Vannacht testen met een verhoogde stooklijn, benieuwd of hij een defrost haalt zonder element.

Om wel eerlijk te zijn: ik begon met QM als een “goedkope” slow-start, want ik kreeg het via de Heishamon niet werkend. Alles wat ik nu aan het experimenteren ben is bijvangst. Ik zou in ieder geval een noodregel adviseren in je Heishamon.

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 16:58
hemertje schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 21:04:
@FransvWoerkom @ercolano @blb4 jullie hadden gelijk dat hij te vaak bijverwarmt, bedankt voor de hints. Ik heb het uitgezocht.

De pomp zelf start pas rond 42 °C (delta -10), maar de tank zakt daar nooit onder:
de afgelopen dagen bleef hij inderdaad steeds tussen 48 en 52 °C.
@edterbak's Auto start DHW staat bij mij uit, dus het zit niet in zijn flow.

Wat ik gevonden heb:
in mijn Home Assistant stonden twee versies van dezelfde "DHW loopt"-sensor.
De goede versie, en een oude kopie in een reservemap die toch werd geladen.
De oude reageert op elke draaiende compressor, dus ook als de pomp het huis verwarmt.
Dat startte extra DAO-berekeningen (31 8)7 buiten het normale ritme op één dag) en daarmee extra warmwaterrondes.

Ik haal die oude kopie weg en meet een dag of het stopt.
Ook kijk ik nog naar mijn DAO-instelling:
sinds 21-10 mag DAO, Day Ahead Optimizer: ervaringen met Home Assistant-addon DAO, op elk moment bijverwarmen.
Meerdere kapiteins op 1 schip is meestal vragen om ellende. Vooral goed opletten als je wat aan ‘t experimenteren bent geweest. Bij mij wordt ‘t overgrote deel van de logica (naast die van de kabouters) door HeishaMon rules gedaan maar die zijn ook deels afhankelijk van Home Assistant en ik kan vanuit EVCC de logica ook nog wat beïnvloeden. Allemaal heel leuk als hobby maar als gevolg heb ik ook heel wat vreemd gedrag gezien dat dan altijd weer te herleiden was naar iets wat ik zelf ergens in elkaar gefröbeld had.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23


  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04

Ethirty

Who...me?

Interessante data na weer een nacht vol defrosts. De (AI) conclusie is nu dat ik met mijn stooklijn kan spelen wat ik wil maar door de goede isolatie wordt mijn vloer en dus mijn water nooit warm genoeg om boven de element-drempel van 27 graden te komen.

Bij een binnen temperatuur van 21 wordt mijn dekvloer nooit meer dan een graad of 26. Ik zou het binnen tropisch warm moeten stoken om dat voor elkaar te krijgen. :/

Hooguit kan ik met QM de frequentie van defrosts beïnvloeden. Mits het huis warm blijft. Goed weer deze dagen om dat uitgezocht te krijgen :D

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin


  • PepieMax
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 15:17
Ethirty schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 10:15:
Interessante data na weer een nacht vol defrosts. De (AI) conclusie is nu dat ik met mijn stooklijn kan spelen wat ik wil maar door de goede isolatie wordt mijn vloer en dus mijn water nooit warm genoeg om boven de element-drempel van 27 graden te komen.

Bij een binnen temperatuur van 21 wordt mijn dekvloer nooit meer dan een graad of 26. Ik zou het binnen tropisch warm moeten stoken om dat voor elkaar te krijgen. :/

Hooguit kan ik met QM de frequentie van defrosts beïnvloeden. Mits het huis warm blijft. Goed weer deze dagen om dat uitgezocht te krijgen :D
Hoewel ik zelf nog geen ervaring heb met Quiet Modes, zou het mij niet verbazen als het ook voor meer defrosts kan zorgen. Een lagere ventilatorsnelheid zorgt ervoor dat hij meer warmte uit minder lucht moet onttrekken, met als resultaat dat de buitenleiding nog kouder wordt en er een snellere toename van ijs kan zijn.

Daartegenover staat dat je met een lagere ventilatorsnelheid wellicht minder vochtige lucht over de leiding trekt, maar of dat elkaar opheft in een positief resultaat, geen idee. Ben in ieder geval benieuwd wat je uitkomsten zullen zijn.

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04

Ethirty

Who...me?

Ik heb in ieder geval al gezien dat van QM aan naar QM uit het aantal defrosts juist toenam. Voor mijn persoonlijke situatie is de vraag nu dus vooral: hoe lang en ik welke QM mode blijft het comfortabel. De hoge start frequentie van QM uit is voor mijn vloer niet nodig, ik draai een extreem lage stooklijn. En door de frequentie van defrosts gaan de kaboutertjes ook nooit terugschakelen.

Warmteverlies berekening bij de verbouwing ging uit van 7kW, daarom destijds gekozen voor de 9J, want zelfde ondergrens maar iets meer ruimte aan de bovenkant. Alleen heb ik het nog nooit koud genoeg gezien om dat verschil te testen.

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin


  • Blune
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 14:24
Voor mij is dit ook het eerste seizoen met een WP. Hier ook een 9J vanwege dezelfde redenen als hierboven. Alleen heb ik hier enkel radiatoren. QM heb ik ook op 3 staan.

Gisteren de eerste defrost gezien. Voor vandaag staan de tellers al op 10 defrosts en al bijna 15 kWh verbruik.

  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 13:08
@Blune @Ethirty
QM veroorzaakt een lagere COP en daar bovenop extra defrosts.
QM is handig om de warmtepomp een beetje te temmen na de start (zet verwarmingsmodus sowieso op efficiënt en niet op comfort) en buren in de zomer te vriend houden tijdens SWW-bedrijf.

Ik zou het echt eens zonder proberen, mijn defrost teller staat nog steeds op 0.

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04

Ethirty

Who...me?

Leuk advies, maar je hebt duidelijk niet gelezen wat ik schreef.

Dit weer is hier normaal goed voor een defrost elke 3 kwartier. Als ik dat kan oprekken naar elk uur ben ik allang blij. En mijn COP stijgt onder QM3 ook nog eens.

Nou geloof ik AI niet met alles, maar de tekenen na een paar dagen laten toch echt exact het tegenovergestelde zien.

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 23-11 08:07
hemertje schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 21:04:
@FransvWoerkom @ercolano @blb4 jullie hadden gelijk dat hij te vaak bijverwarmt, bedankt voor de hints. Ik heb het uitgezocht.

De pomp zelf start pas rond 42 °C (delta -10), maar de tank zakt daar nooit onder:
de afgelopen dagen bleef hij inderdaad steeds tussen 48 en 52 °C.
@edterbak's Auto start DHW staat bij mij uit, dus het zit niet in zijn flow.

Wat ik gevonden heb:
in mijn Home Assistant stonden twee versies van dezelfde "DHW loopt"-sensor.
De goede versie, en een oude kopie in een reservemap die toch werd geladen.
De oude reageert op elke draaiende compressor, dus ook als de pomp het huis verwarmt.
Dat startte extra DAO-berekeningen (31 8)7 buiten het normale ritme op één dag) en daarmee extra warmwaterrondes.

Ik haal die oude kopie weg en meet een dag of het stopt.
Ook kijk ik nog naar mijn DAO-instelling:
sinds 21-10 mag DAO, Day Ahead Optimizer: ervaringen met Home Assistant-addon DAO, op elk moment bijverwarmen.
Een korte update van mijn kant, met een paar cijfers uit mijn eigen installatie (Panasonic 7 kW met vloerverwarming, tank van 300 liter).

Mijn warmwaterlus, waarbij DAO de laatste tijd de startknop 23 keer per 12 uur indrukte, kwam door een oude kopie van dao_boiler.yaml in een submap van packages/.

HA laadt die map recursief en de verouderde bestanden overschreven de echte.
Na het weghalen zag ik 0 knopdrukken in de 12 uur erna, al is dat nog niet getest onder belasting, want er was in die periode geen tankrun.

Bij mij zit het rendement van warm water nu rond 2,0 tot 2,5 (oktober en november), tegen 3,4 tot 3,6 in de zomer, terwijl DAO met één vaste COP rekent. Daarom ben ik benieuwd naar de temperatuurafhankelijke COP in 2026.11.

Verder ligt mijn warmteverlies over het hele seizoen rond 3,9 kWh per graaddag (ongeveer 165 W/K, snijpunt 16,3 °C), tegen 3,6 in DAO.

Het beeld is al een stuk rustiger!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dSs10JZcxg_W10TkcVCR-jhQpXA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/npGalAva1n1TZarjqGepm7Pe.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-Zy3wb3OMaXh1H1ZwmdYgs4lPpE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aJlkCMaqGI4Q7j2v38F4jOoF.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 15% gewijzigd door hemertje op 07-11-2026 17:11 ]

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 13:08

martijn v o

Certified by Enphase

Ethirty schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 15:26:
Leuk advies, maar je hebt duidelijk niet gelezen wat ik schreef.

Dit weer is hier normaal goed voor een defrost elke 3 kwartier. Als ik dat kan oprekken naar elk uur ben ik allang blij. En mijn COP stijgt onder QM3 ook nog eens.

Nou geloof ik AI niet met alles, maar de tekenen na een paar dagen laten toch echt exact het tegenovergestelde zien.
Onmogelijk, de Quit Mode tempert de ventilator en daardoor wordt het blok minder opgewarmd en is dus kouder, dus vaker defrosten en slechtere COP.

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04

Ethirty

Who...me?

Het scheelt ook 20+ Hz op mijn compressor. Ik ga er de komende dagen op letten. Want dit is wat er gemeten is.
Per uur gemeten geeft QM3 minder defrosts: om de 57 minuten in plaats van om de 44.
Of AI is lekker aan het hallucineren natuurlijk :P

[ Voor 9% gewijzigd door Ethirty op 07-11-2026 17:35 ]

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin


  • Blune
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 14:24
Laat QM nu uit gaan, nadat ie rustig is opgestart. Eens kijken wat dat voor resultaat geeft

  • PepieMax
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 15:17
Wellicht een vraag voor de meer gevorderden; momenteel verander ik handmatig de modus van mijn Pansonic k-serie warmtepomp wanneer ik het verwarmen van het huis wil starten of stoppen. Bv. van "Tank" naar "Heat + Tank" of andersom. (Heb de warmtepomp ingesteld op een directe watertemperatuur)

Elk van deze wijzigingen zorgt ervoor dat de warmtepomp eerst de SWW tank gaat bijverwarmen op het moment dat de tank 1 graad beneden zijn setpoint valt. Hij negeert de standaard temperatuurdelta van 7 graden bij dit soort mode-wijzigingen. Dit resulteert in onnodige SWW runs die meestal ook helemaal niet op een nuttig tijdstip vallen. (via HA heb ik al een intelligenter schema gebouwd voor wanneer ik SWW tot mijn beschikking wil hebben)

Iemand een idee hoe ik kan voorkomen dat de warmtepomp bij elke mode-wijziging geen SWW run veroorzaakt? Claude kwam al met een omslachtige manier om het op te vangen in HA, maar zou toch graag hopen dat er een simpelere oplossing bestaat.

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 16:58
PepieMax schreef op zondag 8 november 2026 @ 10:17:
Wellicht een vraag voor de meer gevorderden; momenteel verander ik handmatig de modus van mijn Pansonic k-serie warmtepomp wanneer ik het verwarmen van het huis wil starten of stoppen. Bv. van "Tank" naar "Heat + Tank" of andersom. (Heb de warmtepomp ingesteld op een directe watertemperatuur)

Elk van deze wijzigingen zorgt ervoor dat de warmtepomp eerst de SWW tank gaat bijverwarmen op het moment dat de tank 1 graad beneden zijn setpoint valt. Hij negeert de standaard temperatuurdelta van 7 graden bij dit soort mode-wijzigingen. Dit resulteert in onnodige SWW runs die meestal ook helemaal niet op een nuttig tijdstip vallen. (via HA heb ik al een intelligenter schema gebouwd voor wanneer ik SWW tot mijn beschikking wil hebben)

Iemand een idee hoe ik kan voorkomen dat de warmtepomp bij elke mode-wijziging geen SWW run veroorzaakt? Claude kwam al met een omslachtige manier om het op te vangen in HA, maar zou toch graag hopen dat er een simpelere oplossing bestaat.
Dit gedrag is standaard voor een Panasonic, dus als je niet wil dat hij steeds die DHW cyclus start moet je niet schakelen tussen die modes. Ik heb standaard mode Heat en schakel de WP aan/uit middels Heatpump_State. als ik een DHW run wil schakel ik over naar mode Heat + Tank.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23


  • pprold
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 16:09
PepieMax schreef op zondag 8 november 2026 @ 10:17:
Wellicht een vraag voor de meer gevorderden; momenteel verander ik handmatig de modus van mijn Pansonic k-serie warmtepomp wanneer ik het verwarmen van het huis wil starten of stoppen. Bv. van "Tank" naar "Heat + Tank" of andersom. (Heb de warmtepomp ingesteld op een directe watertemperatuur)

Elk van deze wijzigingen zorgt ervoor dat de warmtepomp eerst de SWW tank gaat bijverwarmen op het moment dat de tank 1 graad beneden zijn setpoint valt. Hij negeert de standaard temperatuurdelta van 7 graden bij dit soort mode-wijzigingen. Dit resulteert in onnodige SWW runs die meestal ook helemaal niet op een nuttig tijdstip vallen. (via HA heb ik al een intelligenter schema gebouwd voor wanneer ik SWW tot mijn beschikking wil hebben)

Iemand een idee hoe ik kan voorkomen dat de warmtepomp bij elke mode-wijziging geen SWW run veroorzaakt? Claude kwam al met een omslachtige manier om het op te vangen in HA, maar zou toch graag hopen dat er een simpelere oplossing bestaat.
@PepieMax ik liep tegen hetzelfde aan, maar dan bij het instellen van de SWW run. Lang verhaal kort: misschien de moeite waard om te proberen om de modus gelijk te houden (altijd Heat + Tank) en alleen de temps te wijzigen (in jouw geval watertemperatuur voor verwarmen).

Ik wilde graag dat het boilervat om 12:00 wordt opgewarmd, maar alleen als het verder is afgekoeld dan het ingestelde temperatuurverschil. Heat+tank aanzetten om 12:00 en wijzigen naar Heat modus om 14:00 zorgde ervoor dat het boilervat altijd werd opgewarmd om 12:00. Als workaround houd ik nu de modus gelijk (altijd Heat + Tank) en wijzig ik alleen het set point voor het boilervat. Zie foto. Nu werkt het. Boilervat wordt meestal elke 2 dagen opgewarmd, soms elke dag.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tvooSMNf-geBH7tXzXQa5hukvJE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ed0s1iUR0SZETX5pKTGwh4ye.jpg?f=fotoalbum_large

  • steennnn
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 14:08
Ik heb sinds een korte tijd een WH-SDC0509L3E5/WH-WDG07LE5 met een 300l hygiene boilervat. Ik vroeg mij eigenlijk af wat een beetje een 'normale' daling is van de temperatuur in het vat bij geen gebruik. Afgelopen week was hij van 54 graden naar 50 graden gedaald in ongeveer 14 uur.

Ook ben ik nog druk bezig met het optimaliseren en uitzoeken wanneer hij het DHW vat gaat opwarmen. Heb nu ook een weektimer gemaakt waarbij ik het setpunt tussen 12 en 14u verhoog naar 50graden en daarbuiten op 40graden.

  • Cr3ator
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 11:19

Cr3ator

1 bar is geen bar

steennnn schreef op maandag 9 november 2026 @ 11:24:
[...] Ik vroeg mij eigenlijk af wat een beetje een 'normale' daling is van de temperatuur in het vat bij geen gebruik. Afgelopen week was hij van 54 graden naar 50 graden gedaald in ongeveer 14 uur. [...]
Goed aangesloten is 4C/24uur prima mogelijk zie ik in de praktijk. Maar dat ligt wel aan de isolatie van het vat, de omgevingstemperatuur en hoe eea is aangesloten. Grootste issue is vaak thermosifon door vanaf het vat omhoog lopende leidingen. (Op te lossen met een 'zwanenhals' in de leiding).

Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926


  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 13:08
steennnn schreef op maandag 9 november 2026 @ 11:24:
Ik heb sinds een korte tijd een WH-SDC0509L3E5/WH-WDG07LE5 met een 300l hygiene boilervat. Ik vroeg mij eigenlijk af wat een beetje een 'normale' daling is van de temperatuur in het vat bij geen gebruik. Afgelopen week was hij van 54 graden naar 50 graden gedaald in ongeveer 14 uur.

Ook ben ik nog druk bezig met het optimaliseren en uitzoeken wanneer hij het DHW vat gaat opwarmen. Heb nu ook een weektimer gemaakt waarbij ik het setpunt tussen 12 en 14u verhoog naar 50graden en daarbuiten op 40graden.
Dat zijn rond de 100W warmteverlies.
Wat staat er op het energielabel van het vat?
De meeste energie verlies je trouwens niet via het vat, maar via de leidingen rondom het vat. Berucht is einrohrzirkulation, die ontstaat in leidingen die naar boven lopen zonder eerst een knik naar beneden te maken.
Ook kun je wat ongewenste stroming bij de retourleiding hebben. Een driewegklep zit meestal maar een kant.

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • steennnn
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 14:08
Het is een A+ vat. Alle leidingen lopen direct naar beneden, aangezien de binnenunit (en de rest) lager zit dan de aansluitingen van het vat lopen ze daarna niet meer omhoog.

Denk dat er dan nog wel flink winst is te behalen met de leiding(aansluitingen) te isoleren. Ook zit in het vat een ontluchter, die ook maar isoleren.

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04

Ethirty

Who...me?

Zelfs een stukje horizontale leiding, zoals bij mij, voor een neergaande buis is al genoeg voor eenpijpscirculatie.

Wat ik zelf nog niet helemaal duidelijk heb is hoeveel effect het koude water, dat van onderaf binnenkomt, heeft. Er ontstaat een bufferlaag tussen warm en koud, maar ik kan me voorstellen dat een tank die voor de helft gevuld is met koud water sneller afkoelt dan een die vol zit met warm water. Sowieso is er minder volume in het warme deel, dus ook minder opgeslagen energie.

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin


  • steennnn
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 14:08
Moet je dan in elke situatie een 'siphon' aansluiting toepassen? Leidingen gaan wel zo snel mogelijk naar beneden. Zou wel een tekortkoming zijn van de installateur dat die hier geen rekening mee heeft gehouden.

  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 13:08
Minimaal op de SWW-uitgang en de aanvoer vanaf de WP op jouw boilervat, dat zijn de twee bovenste (en warmste) aansluitingen.

Veel installateurs moeten de fijne kneepjes van het warmtepompen en boilervaten nog leren. Al is de vraag hoe snel dat gaat. HR-ketels werden ook niet vaak goed (lees: condenserend) ingesteld. En waterzijdig inregelen hoort eigenlijk ook bij het takenpakket.

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:04

Ethirty

Who...me?

De SWW uitgang zit bij mijn boiler precies in het midden op de bovenkant. Dus je hebt al minimaal een 40cm horizontaal nodig voor je überhaupt naar beneden kan. Dus niet alleen de installateur moet nog wat leren dan :)

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin


  • cerebrum
  • Registratie: Maart 2004
  • Nu online
Ethirty schreef op maandag 9 november 2026 @ 17:10:
De SWW uitgang zit bij mijn boiler precies in het midden op de bovenkant. Dus je hebt al minimaal een 40cm horizontaal nodig voor je überhaupt naar beneden kan. Dus niet alleen de installateur moet nog wat leren dan :)
Je kunt ook eerst omhoog en met een bocht van 180 graden weer naar beneden. Ik heb dat ook niet gedaan, maar dat was wel het best geweest vermoed ik.

WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23


  • Kanoet
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 16:40
Ik heb een L serie biblock en ben dit eerste winterseizoen aan het leren hoe de aansturing werkt. De aanpassing van de binnentemperatuur duurt nu te lang (1 graad over 4 uur)

Situatie:
  • Convectoren (Heatboosters nog niet geinstalleerd).
  • Zoninvloed door raampartijen. Matige isolatie.
  • De afstandsbediening als kamerthermostaat.

    Huidige instellingen:
  • Huidige stooklijn: 35/25(bij -5 tot 15). Dit dmv Heishamon+HA+Claude analyse. Afgelopen weekend (net boven vriespunt) stond het -5 graden punt op 32 graden en hield het huis warm op minimaal vermogen zonder stops.
  • Temperatuur woonkamer: 20 graden
  • dT: 5 graden
  • Pompmodus op dT
  • Pompvolume doorgaans op 12l/min
Vraag: welke regeling past bij mijn huis en gedrag?
Wij willen soms een kleine verhoging/verlaging toepassen afhankelijk van ons activiteitsniveau. Dus plus of minus 1 a 2 graden dat we in 1 a 2 uur willen halen. Op de huidige instellingen gaat dit te langzaam. Welke instellingen kunnen we daarvoor gebruiken? Er zijn zoveel mogelijke knoppen waar een thermostaat aan zou kunnen draaien (debiet, temperatuur) maar hoe heeft Panasonic dit ingeregeld?

Wat mij verder opvalt is dat de pomp een tijd blijft draaien, ook zonder verwarming. Dit zorgt weer voor een onderbreking van het SWW cyclus. Wat is hierbij wijsheid?

Alvast bedankt voor de reacties.

  • Thorsd
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 14:34
Kanoet schreef op maandag 9 november 2026 @ 21:10:
Ik heb een L serie biblock en ben dit eerste winterseizoen aan het leren hoe de aansturing werkt. De aanpassing van de binnentemperatuur duurt nu te lang (1 graad over 4 uur)

Situatie:
  • Convectoren (Heatboosters nog niet geinstalleerd).
  • Zoninvloed door raampartijen. Matige isolatie.
  • De afstandsbediening als kamerthermostaat.

    Huidige instellingen:
  • Huidige stooklijn: 35/25(bij -5 tot 15). Dit dmv Heishamon+HA+Claude analyse. Afgelopen weekend (net boven vriespunt) stond het -5 graden punt op 32 graden en hield het huis warm op minimaal vermogen zonder stops.
  • Temperatuur woonkamer: 20 graden
  • dT: 5 graden
  • Pompmodus op dT
  • Pompvolume doorgaans op 12l/min
Vraag: welke regeling past bij mijn huis en gedrag?
Wij willen soms een kleine verhoging/verlaging toepassen afhankelijk van ons activiteitsniveau. Dus plus of minus 1 a 2 graden dat we in 1 a 2 uur willen halen. Op de huidige instellingen gaat dit te langzaam. Welke instellingen kunnen we daarvoor gebruiken? Er zijn zoveel mogelijke knoppen waar een thermostaat aan zou kunnen draaien (debiet, temperatuur) maar hoe heeft Panasonic dit ingeregeld?

Wat mij verder opvalt is dat de pomp een tijd blijft draaien, ook zonder verwarming. Dit zorgt weer voor een onderbreking van het SWW cyclus. Wat is hierbij wijsheid?

Alvast bedankt voor de reacties.
Waarschijnlijk heatboosters erop of stooklijn omhoog. Als je de stooklijn omhoog doet, hou er dan rekening mee dat je dat iets aan efficiëntie kost, altijd, niet alleen tijdens het opwarmen. Het is een afweging of je dat het snellere opwarmen waard vind. Met convectoren of radiatoren zou ik de +15 Ta wat omhoog zetten.

Voor de stooklijn is het gewoon even een seizoen uitproberen, tijdens allerlei weersomstandigheden. Misschien dat je op een stooklijn uitkomt die de gewenste opwarmingssnelheid sowieso al haalt. Als je van plan bent heatboosters te installeren, doe dat zo snel mogelijk, dan hoef je daarna niet nog een keer de stooklijn in te regelen, en het is efficiënter.

  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 13:08
Kanoet schreef op maandag 9 november 2026 @ 21:10:
Ik heb een L serie biblock en ben dit eerste winterseizoen aan het leren hoe de aansturing werkt. De aanpassing van de binnentemperatuur duurt nu te lang (1 graad over 4 uur)

Situatie:
  • Convectoren (Heatboosters nog niet geinstalleerd).
  • Zoninvloed door raampartijen. Matige isolatie.
  • De afstandsbediening als kamerthermostaat.

    Huidige instellingen:
  • Huidige stooklijn: 35/25(bij -5 tot 15). Dit dmv Heishamon+HA+Claude analyse. Afgelopen weekend (net boven vriespunt) stond het -5 graden punt op 32 graden en hield het huis warm op minimaal vermogen zonder stops.
  • Temperatuur woonkamer: 20 graden
  • dT: 5 graden
  • Pompmodus op dT
  • Pompvolume doorgaans op 12l/min
Vraag: welke regeling past bij mijn huis en gedrag?
Wij willen soms een kleine verhoging/verlaging toepassen afhankelijk van ons activiteitsniveau. Dus plus of minus 1 a 2 graden dat we in 1 a 2 uur willen halen. Op de huidige instellingen gaat dit te langzaam. Welke instellingen kunnen we daarvoor gebruiken? Er zijn zoveel mogelijke knoppen waar een thermostaat aan zou kunnen draaien (debiet, temperatuur) maar hoe heeft Panasonic dit ingeregeld?

Wat mij verder opvalt is dat de pomp een tijd blijft draaien, ook zonder verwarming. Dit zorgt weer voor een onderbreking van het SWW cyclus. Wat is hierbij wijsheid?

Alvast bedankt voor de reacties.
Je stooklijn staat waarschijnlijk te laag. Ik heb overal convectoren met Heatmeisters en gebruik een stooklijn die wat hoger begint (+5: 30; -10: 38). Het probleem is dat de afgifte van convectoren bij watertemperaturen onder de 30 graden heel erg laag wordt. Ik heb een M12 dus kan het minimumvermogen anders niet kwijt.

De langzame opwarming is redelijk normaal en hoort bij een warmtepomp. Ik pas een nachtverlaging van -1 graden toe. Ik ben zes tot acht uur onderweg om die nachtverlaging weer in te lopen. Ik gebruik een nachtverlaging om extra lange runs mogelijk te maken. (ik heb die M12 met veel vermogen...)

Als je echt grip op de warmtepomp wilt krijgen, kun je via Heishamon de stooklijn manipuleren.

De circulatiepomp van de warmtepomp blijft tijdens CV-bedrijf eigenlijk altijd na een run op de minimale stand draaien. Dat heeft de warmtepomp nodig om te herkennen of het CV-water voldoende afgekoeld is om een nieuwe run te starten.
Hoe conflicteert dit gedrag met jouw SWW?

Vraagjes: heb je een buffervat? Hoe is die geïnstalleerd (parallel of in de retour)? Wat zijn jouw SWW-instellingen?

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • BartStaal98
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 15:03
Hier loopt de boel vast, ben benieuwd of jullie weten hoe/wat. Op dinsdagen om 10.00 uur begint mijn sterilisatierun. Daarvoor gaat om 9.55u de modus 'tank' aan (via HomeAssistant automation). De tank staat nu op 18 graden (is goed leeg gegaan). Ik zie nu dat direct om 9.55u, nadat modus tank aangezet is, een defrost gestart is, dat tot 9.58 duurde. Echter is daarna de compressor nooit meer aangegaan en draait deze op 0hz sinds die tijd. Wel een pompdebiet van 20L/min. Maar de aanvoer/retour is 15/14 graden. Warmt niet verder op.

Buitentemp is nu 1 graad en het is erg mistig. Hebben jullie een idee waarom de aanvoer niet stijgt en de sterilisatie gefaald heeft? Alle informatie is welkom!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/etMMrGpZ04DDmICTXUYyhaXJQ6k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ulls3KKv98CiIbgRcNtzVDZe.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YbWE3113DsRYxIclRogUzaxg23c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fDjxa5HqaTIstGlG0mL6V61j.png?f=fotoalbum_large

  • Tinkerer84
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 16:31
BartStaal98 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 10:53:
Hier loopt de boel vast, ben benieuwd of jullie weten hoe/wat. Op dinsdagen om 10.00 uur begint mijn sterilisatierun. Daarvoor gaat om 9.55u de modus 'tank' aan (via HomeAssistant automation). De tank staat nu op 18 graden (is goed leeg gegaan). Ik zie nu dat direct om 9.55u, nadat modus tank aangezet is, een defrost gestart is, dat tot 9.58 duurde. Echter is daarna de compressor nooit meer aangegaan en draait deze op 0hz sinds die tijd. Wel een pompdebiet van 20L/min. Maar de aanvoer/retour is 15/14 graden. Warmt niet verder op.

Buitentemp is nu 1 graad en het is erg mistig. Hebben jullie een idee waarom de aanvoer niet stijgt en de sterilisatie gefaald heeft? Alle informatie is welkom!

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Is de backup heater ingeschakeld en vrijgegeven? Ik kan mij voorstellen dat de compressor niet aan slaat bij een retour temperatuur van 14 graden.

Edit: Ik zie al dat de backup heater uit staat "ruimteverwarming uit"

  • BartStaal98
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 15:03
Tinkerer84 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 11:13:
[...]

Is de backup heater ingeschakeld en vrijgegeven? Ik kan mij voorstellen dat de compressor niet aan slaat bij een retour temperatuur van 14 graden.
Ja, deze is vrijgegeven. Ik vermoedde dat de deforst timing roet in het eten gooide, maar je geeft aan dat de compressor niet aanslaat bij retour van 14. Heeft dat te maken met dat het buffervat van DHW zo koud is geworden? Of met de buitentemperatuur?


Edit: ruimteverwarming staat op 'aan' in de gebruikersinstellingen, m.a.w. vrijgegeven. Via het statusoverzicht staat deze uit, m.a.w. wordt niet aangesproken.

[ Voor 23% gewijzigd door BartStaal98 op 10-11-2026 11:26 ]


  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 13:08
BartStaal98 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 11:22:
[...]

Ja, deze is vrijgegeven. Ik vermoedde dat de deforst timing roet in het eten gooide, maar je geeft aan dat de compressor niet aanslaat bij retour van 14. Heeft dat te maken met dat het buffervat van DHW zo koud is geworden? Of met de buitentemperatuur?


Edit: ruimteverwarming staat op 'aan' in de gebruikersinstellingen, m.a.w. vrijgegeven. Via het statusoverzicht staat deze uit, m.a.w. wordt niet aangesproken.
Welk model warmtepomp heb jij? In de service manual staan de voorwaarden beschreven wanneer de compressor en de backup geactiveerd worden.

Is de defrost wel gelukt? Als je een helemaal koude SWW-boiler hebt, kan het tegenvallen met ontdooien. Geen foutmelding gekregen?

En je kunt de WP natuurlijk ook warm maken door even naar CV-bedrijf te schakelen en dan weer SWW op te starten.

Ongevraagd advies: waarom je SWW en sterilisatie niet rond 14 uur plannen? Dat is bijna altijd het warmste moment van de dag, dus beste COP. En daarnaast beste gebruik van PV indien beschikbaar.

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • Tinkerer84
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 16:31
BartStaal98 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 11:22:
[...]

Ja, deze is vrijgegeven. Ik vermoedde dat de deforst timing roet in het eten gooide, maar je geeft aan dat de compressor niet aanslaat bij retour van 14. Heeft dat te maken met dat het buffervat van DHW zo koud is geworden? Of met de buitentemperatuur?


Edit: ruimteverwarming staat op 'aan' in de gebruikersinstellingen, m.a.w. vrijgegeven. Via het statusoverzicht staat deze uit, m.a.w. wordt niet aangesproken.
Ik weet het niet zeker, maar ik kan mij voorstellen dat dat een soort beveiliging is.

Heb je al geprobeerd de hele unit uit en weer aan te schakelen? Dat wil ook nog wel eens helpen.

  • BartStaal98
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 15:03
Dank @mar-10 & @Tinkerer84 Ik heb de modus 'tank' uitgezet en dan gaat de unit vrolijk verder met de vloerverwarming. Aanvoer 30, retour 26, compressor draait, etc. Defrost ging inderdaad prima.

Zet ik dan modus 'heat' uit en 'tank' aan via Force DHW: zelfde probleem als eerder. Ook al is er nu geen defrost. Wederom staat de 'ruimteverwarming' op uit en wordt dus niet aangesproken.

Modelnummers: WH-SDC0709J3E5 & WH-UD07JE5.

Ik merk dat de sterilisatierun soms langs duurt, en we hebben oost-west zonnepanelen. Dus qua opwek maakt het weinig verschil, op deze manier dacht ik mooi de hele 'zon-window' te kunnen benutten, anders kans dat de run doorloopt in het donker. Hogere temp/cop is wel een goeie.

Ik ben helaas niet thuis en niet in de gelegenheid de installatie uit en aan te zetten, maar zal dat vanavond eens doen. Kan de driewegklep nog voor problemen zorgen? Ik heb vaker gehad dat de sterilisatie een aanvoer/retour van 60 had en er geen afgifte was, maar zie hier niet direct een verband in.

  • Kanoet
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 16:40
@Thorsd @mar-10

Ik wil begrijp dat de Heatboosters/Heatmeisters het probleem makkelijk oplossen maar wil hier nog mee wachten. Ik wil juist eerst de stooklijn goed hebben om later te kunnen kijken hoeveel de fan's mij opleveren. Ook wil ik ze gericht 's (nachts) inzetten om geluidsoverlast te voorkomen.

Qua stooklijn wil ik natuurlijk zo efficiënt mogelijk. Als de thermostaat/afstandsbediening zoninvloed ziet en zo de stooklijn naar beneden kan aanpassen waarom kan dit dan niet omhoog? Dan pas je de stooklijn enkel aan als het nodig is.

Qua huidige afgifte (zonder fan's) lijkt de dT van 3 a 4 graden inderdaad alsof het vermogen te laag is. Echter gaat dit op een laag debiet van 12l/min terwijl dit met gemak omhoog kan (32mm meerlagenbuis). Ik dacht dat een hoog debiet + lage dT bij warmtepompen juist het middel was om efficient te verwarmen? Verder: als de WP zijn minimumvermogen niet kwijt kan kan hij twee dingen doen: teveel verwarmen of veel stops. Dit gebeurd beiden niet. Hij blijft lekker doorpruttelen op 2.5-3kw.

Ik heb een 50l buffer serieel in de retour zitten. HA wil ik nog even laten zitten (ben ik nog geen fan van) om eerst gebruik te maken van de Panasonic regeling. Dat zou toch bruikbaar moeten zijn? De afstandsbediening meet zoninvloed en zet dan toch de stooklijn naar beneden? Waarom niet de andere kant op bij warmtevraag?


Onderbroken SWW cyclus.

SWW instellingen:
  • SWW aan tussen 13:00 en 16:00 (middag dip in prijzen, PV)
  • SWW Temp 58 graden
  • dT heb ik op -5 gezet
  • Max 45 min SWW cyclus tijdens verwarmen(heat modus)
  • Min heat duur 45 min (was 8 uur standaard)
  • Quiet level 1 ( daardoor +/- 1:30 uur cylus)
  • Intergas (DJG) 200l warmtepompvat met hoog vermogen spiraal.
De onderbroken SWW cyclus merk ik als de pomp doordraait na hittevraag (maar geen compressor actief) en er zijn 45 min van het SWW programma verlopen. Dan gaat de Panasonic volgens instellingen de verwarming weer tijdelijk aan om afkoeling van het huis te voorkomen. Nuttige instelling (y) Echter bij warmere middagen draait enkel de pomp weer door in heat modus zonder verder nut, om na 45 min weer terug te schakelen naar SWW. |:(

  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 13:08
Kanoet schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 14:14:
Qua stooklijn wil ik natuurlijk zo efficiënt mogelijk. Als de thermostaat/afstandsbediening zoninvloed ziet en zo de stooklijn naar beneden kan aanpassen waarom kan dit dan niet omhoog?
De aanpassing kan beide kanten op. Bij gebruik van de Panasonic-thermostaat dan wordt de aanvoertemperatuur tussen +5 (te koud in huis) en -5 (te warm in huis) aangepast.
In de praktijk heb ik zelf tot nu enkel de correctie naar beneden gezien.
Kanoet schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 14:14:

De onderbroken SWW cyclus merk ik als de pomp doordraait na hittevraag (maar geen compressor actief) en er zijn 45 min van het SWW programma verlopen. Dan gaat de Panasonic volgens instellingen de verwarming weer tijdelijk aan om afkoeling van het huis te voorkomen. Nuttige instelling (y) Echter bij warmere middagen draait enkel de pomp weer door in heat modus zonder verder nut, om na 45 min weer terug te schakelen naar SWW. |:(
Dat is inherent aan jouw instellingen... Je verplicht de warmtepomp om na 45 minuten SWW minimaal 45 minuten te verwarmen.

Je zou dan voor enkel Tank-modus kunnen kiezen.
Heb je trouwens echt 58 graden nodig in de boiler?
QM beperkt de output trouwens behoorlijk, maar kan uiteraard valide zijn. Ik gebruik hem in de zomer voor de buren ;)

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • Kanoet
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 16:40
mar-10 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 14:41:
[...]

De aanpassing kan beide kanten op. Bij gebruik van de Panasonic-thermostaat dan wordt de aanvoertemperatuur tussen +5 (te koud in huis) en -5 (te warm in huis) aangepast.
In de praktijk heb ik zelf tot nu enkel de correctie naar beneden gezien.


[...]

Dat is inherent aan jouw instellingen... Je verplicht de warmtepomp om na 45 minuten SWW minimaal 45 minuten te verwarmen.

Je zou dan voor enkel Tank-modus kunnen kiezen.
Heb je trouwens echt 58 graden nodig in de boiler?
QM beperkt de output trouwens behoorlijk, maar kan uiteraard valide zijn. Ik gebruik hem in de zomer voor de buren ;)
Waar baseer je de +5 tot -5 graden op als je dit zelf nog niet gezien hebt als ik vragen mag? Ik ben weer even aan het spelen en zie dat door Powerful modus aan te zetten het setpoint met 5 graden of tot de max stooklijnwaarde wordt verhoogd. Volgens mij staat dit ook in de handleiding. Misschien is dit gewoon de handeling die ik bij een snellere opwarmvraag moet uitvoeren.

Weet je toevallig wat de afwegingen zijn voor een externe thermostaat? Het lijkt er op dat deze op een andere manier samenwerkt door meer aan-uit signalen te geven ipv stooklijn aanpassingen. De Panasonic afstandsbediening/thermostaat heeft toch een best grove hysteresis? Wat zullen de effecten zijn van een externe thermostaat zonder stooklijn correctie maar met fijnere hysteresis op comfort en efficiëntie?

Dat de SWW pauze komt door de instellingen begrijp ik. Ik begrijp echter niet waarom de Panasonic enkel rondpompen ziet als warmtevraag(en dus de SWW cycle pauzeert) terwijl het tapwatervat toch duidelijk wél nog onder de gevraagde temperatuur is. Het is ook vooral de inefficiëntie waar ik mij aan stoor. Toen ik het voor het eerst opmerkte had hij de cycle niet eens hervat ivm de standaardwaarde van 8 uur verwarmen.

  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 13:08
@Kanoet tja, Panasonic heeft een aantal bijzondere keuzes gemaakt.

Maar zoek de service manual voor jouw model en neem die eens door. Daar staat al het regelgedrag van de warmtepomp in beschreven. Inclusief die +5/-5 van de thermostaat.
En heb je met biblock niet ook nog een andere SWW-modus (“smart”) beschikbaar?

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • steennnn
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 14:08
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/udcu_65GUQ6y9CyDDOPvy1mZxLE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3v9q8YhKGMkl29YgyBvTZrOL.png?f=fotoalbum_large

Ik snap niet waarom de warmtepomp opeens de 3-weg klep naar de tank opent. Ik heb al meerdere instellingen geprobeerd maar hij blijft dit doen. Om 6u lagen wij nog lekker in bed, dus het is in ieder geval niet douchen. Zie in de handleiding wel iets staan over DHW gebruiken voor deforst, maar dat kun je alleen veranderen met de 'optieprint'.

Had zoals eerder genoemd dus al een schema gemaakt om setpunt te verlagen.

Watertapcapaciteit staat nu op standaard, maar ook al op variabel gehad.

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 11:35
steennnn schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 08:18:
[Afbeelding]

Ik snap niet waarom de warmtepomp opeens de 3-weg klep naar de tank opent. Ik heb al meerdere instellingen geprobeerd maar hij blijft dit doen. Om 6u lagen wij nog lekker in bed, dus het is in ieder geval niet douchen. Zie in de handleiding wel iets staan over DHW gebruiken voor deforst, maar dat kun je alleen veranderen met de 'optieprint'.

Had zoals eerder genoemd dus al een schema gemaakt om setpunt te verlagen.

Watertapcapaciteit staat nu op standaard, maar ook al op variabel gehad.
Welke warmtepomp?

Bij bv de L serie kan het een defrost over SWW zijn

[ Voor 3% gewijzigd door BarryH op 13-11-2026 08:32 ]

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • steennnn
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 14:08
WH-SDC0509L3E5/WH-WDG07LE5.

Had toch de DHW Defrost/Tapwater ontdooien instelling over het hoofd gezien. Nu op Nee gezet. Maar:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/alYQ5l3MWUFmvAwVnXwwHy8GpJo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZzNDLjXcypLX9fOUsUqbUvXT.png?f=fotoalbum_large Hij ook weer gaan opwarmen door douchen. Setpunt staat op 40graden en schakel differentie tank op -8graden en toch gaat hij direct weer opwarmen tijdens douchen terwijl gemeten temperatuur nog lang geen 32 graden is.

[ Voor 9% gewijzigd door steennnn op 13-11-2026 09:39 ]


  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22-11 15:44
steennnn schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 09:37:
WH-SDC0509L3E5/WH-WDG07LE5.

Had toch de DHW Defrost/Tapwater ontdooien instelling over het hoofd gezien. Nu op Nee gezet. Maar:

[Afbeelding] Hij ook weer gaan opwarmen door douchen. Setpunt staat op 40graden en schakel differentie tank op -8graden en toch gaat hij direct weer opwarmen tijdens douchen terwijl gemeten temperatuur nog lang geen 32 graden is.
Er is ook nog een instelling DHW Capacity. Zet die eens op standard.

Verwarrend in de Manual dat de noten (*) boven de betreffende instelling staan. Wij zijn gewend aan voetnoten die er onder staan.

  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 13:08
steennnn schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 09:37:
Hij ook weer gaan opwarmen door douchen. Setpunt staat op 40graden en schakel differentie tank op -8graden en toch gaat hij direct weer opwarmen tijdens douchen terwijl gemeten temperatuur nog lang geen 32 graden is.
De hysterese op de temperatuur van je SWW geldt alleen tijdens continu ingeschakelde SWW-modus (Tank only, Heat+Tank, Cool+Tank). Op het moment dat je een van de SWW-modi activeert, dan geldt de doeltemperatuur.

En de hysterese wordt trouwens ook genegeerd als de warmtepomp voornemens is om de compressor tijdens verwarming uit te schakelen omdat je 3 graden boven de doeltemperatuur van het CV-water zit, dan gaat ie ook nog even SWW draaien.

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22-11 15:44
mar-10 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 12:04:
[...]

De hysterese op de temperatuur van je SWW geldt alleen tijdens continu ingeschakelde SWW-modus (Tank only, Heat+Tank, Cool+Tank). Op het moment dat je een van de SWW-modi activeert, dan geldt de doeltemperatuur.

En de hysterese wordt trouwens ook genegeerd als de warmtepomp voornemens is om de compressor tijdens verwarming uit te schakelen omdat je 3 graden boven de doeltemperatuur van het CV-water zit, dan gaat ie ook nog even SWW draaien.
Ingewikkeld. Komt dit uit een Service Manual? Geldt dit alleen voor jouw M, of ook voor de L?

  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 13:08
FransvWoerkom schreef op maandag 16 november 2026 @ 00:47:
[...]

Ingewikkeld. Komt dit uit een Service Manual? Geldt dit alleen voor jouw M, of ook voor de L?
Dat met een beetje SWW naverwarmen heb ik nog niet gevonden.
Het deel met direct SWW draaien zodra je hem activeert, is wel beschreven. Het is wel in "Panasonics" opgeschreven in de service manual. Dit is uit de service manual van de M. In de service manual van de L staat hetzelfde.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nwvdTpmh1fMVq0w96HbWNrQwuEQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cSfkVnTmyQHIoZPHCzyEs8Hg.png?f=fotoalbum_large
edit: ik had per ongeluk 14.1.9 ipv 14.1.10 gescreenshot...

[ Voor 25% gewijzigd door mar-10 op 16-11-2026 10:40 ]

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • vandermark
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 23-11 14:54
Heishamon heeft flinke update gekregen zeg :)

Wat kan ik uitzetten van onderstaande topics? Ik heb een 5J monobloc die ik enkel gebruik voor ruimteverwarming en koeling. Geen DHW, geen externe thermostaat, enkel de standaard controlunit en heishamon in HomeAssistant.

Ik denk zelf dat uitkan:
  • Zone 2
  • DHW & heaters
  • Buffer, solar & pool
  • Bivalent
  • External control & SG ready
Kan ik met 'installer settings' zelf de max flow instellen? Dat is enige setting die ik bij seizoenwissel aanpas, koelen doen we hele huis --> hogere flow.

Afbeeldingslocatie: https://share.bartserver.nl/-Wo9veexHad/pasted-2026-11-16T151453.815Z.png

STRAVA | Panasonic 5kW J Monoblock


  • Unicron
  • Registratie: November 2001
  • Nu online
Vannacht flink wat defrost. Ik las ergens dat deze beter gaan met de backup heater. Ik heb een 7kw L serie all in one en heb vanochtend de backup heater van 3kw aangesloten.

Ik ben door de menu's gegaan maar ik zie geen specifieke optie op de Verwarmer, zoals die in Nederlands heet, aan te zetten voor ontdooien. Gaat dit automatisch?

Ik zat wel instellingen voor de verwarming wanneer die moet bij springen als bijv buiten de temperatuur te koud is en dan hoe lang en tot welke deltaT

  • stevenP
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 06:41
Unicron schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 14:51:
Vannacht flink wat defrost. Ik las ergens dat deze beter gaan met de backup heater. Ik heb een 7kw L serie all in one en heb vanochtend de backup heater van 3kw aangesloten.

Ik ben door de menu's gegaan maar ik zie geen specifieke optie op de Verwarmer, zoals die in Nederlands heet, aan te zetten voor ontdooien. Gaat dit automatisch?

Ik zat wel instellingen voor de verwarming wanneer die moet bij springen als bijv buiten de temperatuur te koud is en dan hoe lang en tot welke deltaT
AFAIK gaat hij niet aan bij defrosten, maar wel inderdaad daarna als je:
- buitentemp onder een bepaalde waarde is (via Heishamon aan te passen, ik denk ook wel de installer website van pana)
- voor een bepaalde tijd de Ttarget nog niet haalt

Dus bijvoorbeeld: buitentemp <2C, en minstens 20min nodig om Ttarget te halen. Dan tikt hij 'm even aan om snel weer tot Ttarget te komen.

Duurzaamheids-bingo! Gasloos, 15 panelen, WP Pana 5J, Pana 150L WPB, 7kwh Anker Solix accu


  • stevenP
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 06:41
Ik heb eerder een 9L geinstalleerd en werd toen verrast door de aflaat op de onderzijde (rechtsvoor) van overdruk-ventiel van het vat bij de binnenunit. Hoe zijn jullie hiermee omgegaan? Ik ga binnenkort een 7L plaatsen en daar ga ik hetzelfde gedoe krijgen.

Bij de vorige installatie kwam ik er makkelijk mee weg omdat het in een technische ruimte stond met al een putje en afschot, maar bij de nieuwe installatie zeker niet het geval..

Duurzaamheids-bingo! Gasloos, 15 panelen, WP Pana 5J, Pana 150L WPB, 7kwh Anker Solix accu


  • Unicron
  • Registratie: November 2001
  • Nu online
stevenP schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 18:33:
[...]

AFAIK gaat hij niet aan bij defrosten, maar wel inderdaad daarna als je:
- buitentemp onder een bepaalde waarde is (via Heishamon aan te passen, ik denk ook wel de installer website van pana)
- voor een bepaalde tijd de Ttarget nog niet haalt

Dus bijvoorbeeld: buitentemp <2C, en minstens 20min nodig om Ttarget te halen. Dan tikt hij 'm even aan om snel weer tot Ttarget te komen.
Dat van helpen bij verwarmen heb ik inderdaad gevonden bij in de handleiding

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g733qmATSArMoC9LPPs6Lzn4Vuw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/SG5MnfvygGH54pfw897v7ODy.png?f=user_large

default staat daar een vertraging van 30min als deltaT 4 graden afwijkt en dan zou die blijven helpen tot een delta van 2 graden erboven. Klinkt niet echt ideaal met een LTV 10cm hoh vloerverwarming

Veel berichten lijken elkaar een beetje tegen te spreken, want in een startpost staat dat de backup heater helpt bij de defrost, maar misschien is dat dan weer niet bij de L versie

  • stevenP
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 06:41
Unicron schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 19:02:
[...]

Dat van helpen bij verwarmen heb ik inderdaad gevonden bij in de handleiding

[Afbeelding]

default staat daar een vertraging van 30min als deltaT 4 graden afwijkt en dan zou die blijven helpen tot een delta van 2 graden erboven. Klinkt niet echt ideaal met een LTV 10cm hoh vloerverwarming

Veel berichten lijken elkaar een beetje tegen te spreken, want in een startpost staat dat de backup heater helpt bij de defrost, maar misschien is dat dan weer niet bij de L versie
Heb je ook DHW? Dan kan je de defrost ook op die tank laten lopen ipv je vloer.
En, waarom klinkt dat niet ideaal? als je Ttarget 28C is en die buh loopt mee als je onder de 24C zit is er toch niet veel aan de hand?

Duurzaamheids-bingo! Gasloos, 15 panelen, WP Pana 5J, Pana 150L WPB, 7kwh Anker Solix accu


  • Unicron
  • Registratie: November 2001
  • Nu online
stevenP schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 19:11:
[...]

Heb je ook DHW? Dan kan je de defrost ook op die tank laten lopen ipv je vloer.
En, waarom klinkt dat niet ideaal? als je Ttarget 28C is en die buh loopt mee als je onder de 24C zit is er toch niet veel aan de hand?
Ja ik heb ook DHW. Ik heb nog niet de defrost hierover laten lopen. Volgens mij zag ik deze instelling wel staan bij de installateursinstellingen. Wat ik begreep gebruiken de meeste mensen dit niet.

IK heb nu een Ta target van 27 bij 0 nulgraden buiten. Als die dan vanaf 23 meeloopt geen probleem. Echter wat ik begrijp blijft die mee lopen tot 29 (+2). Moet nog even goed de details lezen. Ik ging er namelijk vanuit dat zodra die gaat defrosten de backup unit aangaat, maar dat lijkt zoals je al zei niet te gelden voor de L-serie

  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 13:08
Unicron schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 14:51:
Vannacht flink wat defrost. Ik las ergens dat deze beter gaan met de backup heater.
Wat bedoel je met beter? Is de defrost merkbaar in de woning?

Noot:
BUH: warmte met COP 1.
WP: warmte met COP >3.
Dus BUH is sowieso duurder

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • Unicron
  • Registratie: November 2001
  • Nu online
mar-10 schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 19:18:
[...]

Wat bedoel je met beter? Is de defrost merkbaar in de woning?

Noot:
BUH: warmte met COP 1.
WP: warmte met COP >3.
Dus BUH is sowieso duurder
In de startpost van dit topic staat: "De backup heater moet ingeschakeld zijn (ook van belang om een goede defrost te kunnen doen)." Ik probeer dus ook te begrijpen wat 'beter' betekent. Ik nam aan dat die aangaat tijdens het defrosten, maar dat lijkt dus niet te kloppen.

De defrost is niet direct te merken in de woning aangezien de vloer een grote warmtecapaciteit heeft. Wat ik wel zie is dat het na de defrost weer een flinke tijd duurt voordat de compressor hard draait. De defrosts lijken om de 45min te komen met dit weer rond nul. Effectief verlies je dus best wat tijd dat de unit de vloer niet verwarmt en ben ik bang dat er niet genoeg vermogen is op de langere termijn om het huis op temperatuur te houden

  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 13:08
Unicron schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 19:26:
[...]

In de startpost van dit topic staat: "De backup heater moet ingeschakeld zijn (ook van belang om een goede defrost te kunnen doen)." Ik probeer dus ook te begrijpen wat 'beter' betekent. Ik nam aan dat die aangaat tijdens het defrosten, maar dat lijkt dus niet te kloppen.

De defrost is niet direct te merken in de woning aangezien de vloer een grote warmtecapaciteit heeft. Wat ik wel zie is dat het na de defrost weer een flinke tijd duurt voordat de compressor hard draait. De defrosts lijken om de 45min te komen met dit weer rond nul. Effectief verlies je dus best wat tijd dat de unit de vloer niet verwarmt en ben ik bang dat er niet genoeg vermogen is op de langere termijn om het huis op temperatuur te houden
Jouw installateur zou jouw warmtepomp op het warmteverlies bij -10 graden afgestemd hebben.
Daarmee heb je ook genoeg reserve voor mistig weer rondom het vriespunt.
Als je vloerverwarming hebt, heb je inderdaad genoeg buffer. Ik heb LTV-radiatoren en voel defrosts ook niet, maar een SWW-run van 30 minuten is wel merkbaar.

Verder zag ik dat ErikVers jou in het andere topic al van antwoord voorzien heeft. Ik hoop dat je nu genoeg info hebt :)

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • Homewin
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 16:43
Ik hoop dat iemand hier wat advies kan geven. We hebben een Panasonic Aquarea monoblock J-serie (WH-MDC05J3E5, 5 kW) en merk dat het verwarmen moeizaam verloopt.

We zijn thuis best handig, maar van warmtepompen en de techniek erachter weet ik eerlijk gezegd niet zoveel. Dus het kan best dat ik dingen verkeerd interpreteer.

Onze situatie:
  • Panasonic Aquarea J-serie, 5 kW
  • Vloerverwarming met open verdelers
  • Geen buffervat voor de verwarming
  • Boiler van 200 liter voor tapwater
  • Externe ruimtethermostaat: Panasonic PAW-A2W-RT
Waar ik tegenaan loop:

Op de HomeWizard P1 zie ik bijna ieder uur een flinke stroompiek, meestal rond de 3700 watt. Daarna zakt het verbruik weer. Tapwater wordt pas om 12.00 uur verwarmd, dus dat lijkt me niet de oorzaak.

Wat ik ook vreemd vind, is dat de aanvoertemperatuur laag blijft terwijl er warmtevraag is en het huis nog niet op temperatuur komt.

Een meting van vanochtend (afgelezen op het Panasonic-bedieningspaneel):
  • Buiten: -3 °C
  • Thermostaat: 20 °C, in huis was het 19,3 °C
  • Aanvoer: 25 °C
  • Retour: 22 °C
  • Compressor: 58 Hz
  • Debiet: 24,4 l/min
Gisteren was het buiten ongeveer 4 graden en bleef de aanvoer ook rond de 25 graden hangen. Ik heb toen de instelling veranderd van direct verwarmen naar verwarmen met een stooklijn. Bij direct verwarmen stond de temperatuur overigens op 35 graden.

De stooklijn heb ik zelf ingesteld op 40 graden bij -5 °C buiten en 25 graden bij +15 graden buiten. Bij -3 graden zou de aanvoer dus een stuk hoger moeten zijn dan de 25 graden die ik nu zie.

Instellingen elektrische bijverwarming:
  • Inschakelen vanaf 0 °C buitentemperatuur
  • Vertraging 30 minuten
  • Aan bij 4 graden onder de doeltemperatuur, uit bij 2 graden eronder (snap alleen niet waar ik de doeltemperatuur vind?)
Ik vraag me vooral af:
  • Zijn de stroompieken van 3700 watt mogelijk afkomstig van de elektrische bijverwarming, of kan dit ook defrost zijn? En hoe achterhaal ik dit? EDIT: lijkt de defrost te zijn, kon het net waarnemen ten tijde van piek op p1 meter
  • Waarom blijft de aanvoer rond de 25 graden hangen?
  • Zou het bij vloerverwarming beter zijn om de externe thermostaat ertussen uit te laten? Ik wil eigenlijk dat de warmtepomp wat gelijkmatiger blijft verwarmen.
Ik wil liever niet zomaar allerlei instellingen aanpassen zonder te weten wat ik doe, dus tips over wat ik kan controleren zijn welkom.

We hebben de warmtepomp nu ongeveer 3 jaar. Ik heb het idee dat het verwarmingsgedrag anders is dan voorheen en dat de vloer minder goed warm wordt. Alleen had ik eerder nog geen P1-meter, dus ik weet niet of die stroompieken er toen ook al waren.

[ Voor 4% gewijzigd door Homewin op 24-11-2026 10:29 ]


  • Hugo23
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 16:34
Homewin, Bij een delta t van 3 gr en een debiet van 24,4 l/m geeft de wp een vermogen af van 5,1 kw. Het lijkt er dus op dat de wp te klein. Hoeveel groepen vvw heb je?

  • Homewin
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 16:43
Hugo23 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:29:
Homewin, Bij een delta t van 3 gr en een debiet van 24,4 l/m geeft de wp een vermogen af van 5,1 kw. Het lijkt er dus op dat de wp te klein. Hoeveel groepen vvw heb je?
Oh dat hoop ik niet, hij was juist met marge berekend (geloof best bekende installateur via dit forum). Zou dat ook passen bij het gegeven dat het voorgaande 2 jaar beter warm leek te worden? Ook juist met koude temperaturen.

Totaal 14 groepen.
Begane grond 3
1e verdieping 5
2e verdieping 6

  • Hugo23
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 16:34
Homewin schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:42:
[...]

Oh dat hoop ik niet, hij was juist met marge berekend (geloof best bekende installateur via dit forum). Zou dat ook passen bij het gegeven dat het voorgaande 2 jaar beter warm leek te worden? Ook juist met koude temperaturen.

Totaal 14 groepen.
Begane grond 3
1e verdieping 5
2e verdieping 6
Dan zou ik eerst maar overleggen met de installateur. Als het huis op temperatuur is, opgewarmd bij hogere buitentemperatuur, kan het zijn dat de binnentemperatuur een tijdje gehandhaafd kan worden. Bij een huis met heel weinig warmteverlies en dus een kleine warmtepomp, duurt het heel lang voordat het opgewarmd is. Maar 5 kw warmtepomp voor 14 groepen is normaal gesproken weinig.

Ik heb een 8 kw wp en ook 14 groepen. Mijn gasverbruik was ca 1300m3.

[ Voor 30% gewijzigd door Hugo23 op 24-11-2026 11:07 ]


  • tonny147
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 16:58
Homewin schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:10:
Ik hoop dat iemand hier wat advies kan geven. We hebben een Panasonic Aquarea monoblock J-serie (WH-MDC05J3E5, 5 kW) en merk dat het verwarmen moeizaam verloopt.

We zijn thuis best handig, maar van warmtepompen en de techniek erachter weet ik eerlijk gezegd niet zoveel. Dus het kan best dat ik dingen verkeerd interpreteer.

Onze situatie:
  • Panasonic Aquarea J-serie, 5 kW
  • Vloerverwarming met open verdelers
  • Geen buffervat voor de verwarming
  • Boiler van 200 liter voor tapwater
  • Externe ruimtethermostaat: Panasonic PAW-A2W-RT
Waar ik tegenaan loop:

Op de HomeWizard P1 zie ik bijna ieder uur een flinke stroompiek, meestal rond de 3700 watt. Daarna zakt het verbruik weer. Tapwater wordt pas om 12.00 uur verwarmd, dus dat lijkt me niet de oorzaak.

Wat ik ook vreemd vind, is dat de aanvoertemperatuur laag blijft terwijl er warmtevraag is en het huis nog niet op temperatuur komt.

Een meting van vanochtend (afgelezen op het Panasonic-bedieningspaneel):
  • Buiten: -3 °C
  • Thermostaat: 20 °C, in huis was het 19,3 °C
  • Aanvoer: 25 °C
  • Retour: 22 °C
  • Compressor: 58 Hz
  • Debiet: 24,4 l/min
Gisteren was het buiten ongeveer 4 graden en bleef de aanvoer ook rond de 25 graden hangen. Ik heb toen de instelling veranderd van direct verwarmen naar verwarmen met een stooklijn. Bij direct verwarmen stond de temperatuur overigens op 35 graden.

De stooklijn heb ik zelf ingesteld op 40 graden bij -5 °C buiten en 25 graden bij +15 graden buiten. Bij -3 graden zou de aanvoer dus een stuk hoger moeten zijn dan de 25 graden die ik nu zie.

Instellingen elektrische bijverwarming:
  • Inschakelen vanaf 0 °C buitentemperatuur
  • Vertraging 30 minuten
  • Aan bij 4 graden onder de doeltemperatuur, uit bij 2 graden eronder (snap alleen niet waar ik de doeltemperatuur vind?)
Ik vraag me vooral af:
  • Zijn de stroompieken van 3700 watt mogelijk afkomstig van de elektrische bijverwarming, of kan dit ook defrost zijn? En hoe achterhaal ik dit? EDIT: lijkt de defrost te zijn, kon het net waarnemen ten tijde van piek op p1 meter
  • Waarom blijft de aanvoer rond de 25 graden hangen?
  • Zou het bij vloerverwarming beter zijn om de externe thermostaat ertussen uit te laten? Ik wil eigenlijk dat de warmtepomp wat gelijkmatiger blijft verwarmen.
Ik wil liever niet zomaar allerlei instellingen aanpassen zonder te weten wat ik doe, dus tips over wat ik kan controleren zijn welkom.

We hebben de warmtepomp nu ongeveer 3 jaar. Ik heb het idee dat het verwarmingsgedrag anders is dan voorheen en dat de vloer minder goed warm wordt. Alleen had ik eerder nog geen P1-meter, dus ik weet niet of die stroompieken er toen ook al waren.
ik lees 24,4 l/min, is dat altijd zo of alleen tijdens een defrost? volgens mij is de standaard flow voor een 5kw 14.3 l/min en voor een 7kw 20,1l/min. dit kun je instellen in het menu. Heb je de temperatuursensoren overigens gekalibreerd?

ik zou de flow afstellen op 14,3 l/min, delta op 5 zetten en dan op directe temperatuur op die 35 graden. dan kijken wat er gebeurt.

En als je aanvoer 25 graden is, hoe laag is de retourtemperatuur dan wel niet?

Wh-mdc07j3e5


  • Cr3ator
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 11:19

Cr3ator

1 bar is geen bar

@Homewin 14 groepen is neem ik aan zo'n 80-100m2? Dan is 25C aanvoer heel normaal. Bij 38C aanvoer, 35C retour en 20C woonkamer, wordt de vloer 29C en geeft 100W/m2 af. Om 100m2 vloer warm te houden bij die condities is 10kW nodig. 30/27/20 is ongeveer het hoogst haalbare met 5kW op 100m2.

Continu stoken helpt om het huis op temperatuur te houden. Mocht je nachtverlaging toepassen: niet doen als het gaat vriezen.

Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926


  • Homewin
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 16:43
Cr3ator schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 11:14:
@Homewin 14 groepen is neem ik aan zo'n 80-100m2? Dan is 25C aanvoer heel normaal. Bij 38C aanvoer, 35C retour en 20C woonkamer, wordt de vloer 29C en geeft 100W/m2 af. Om 100m2 vloer warm te houden bij die condities is 10kW nodig. 30/27/20 is ongeveer het hoogst haalbare met 5kW op 100m2.

Continu stoken helpt om het huis op temperatuur te houden. Mocht je nachtverlaging toepassen: niet doen als het gaat vriezen.
Ja iets meer, circa 110 m2 wordt verwarmd middels vloerverwarming.

Ik merkte einde ochtend dat de vloer inderdaad wat warmer aan begon te voelen. Ik begin zelf het volgende te vermoeden: de defrosts zorgen ervoor dat het opwarmen langzaam gaat door de onderbrekingen én de kamerthermostaat slaat regelmatig weer af doordat de ingestelde temperatuur is bereikt. Ik heb hem net voor de 2e x vandaag opgeplust. Is aansturen via een externe thermostaat dan wel handig?

We hebben een doorzonwoning dus er zijn altijd wel een paar uurtjes waarin verschillende ruimtes goed opwarmen. Het is ook niet haalbaar om telkens de thermostaat naar de koudste ruimte te verplaatsen. Zet je dan de thermostaat gewoon echt flink hoog? Staat nu op 21.5 (na 2x. 0,5 opplussen)

We doen niet aan nachtverlaging.

  • Hugo23
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 16:34
Homewin schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:48:
[...]

Ja iets meer, circa 110 m2 wordt verwarmd middels vloerverwarming.

Ik merkte einde ochtend dat de vloer inderdaad wat warmer aan begon te voelen. Ik begin zelf het volgende te vermoeden: de defrosts zorgen ervoor dat het opwarmen langzaam gaat door de onderbrekingen én de kamerthermostaat slaat regelmatig weer af doordat de ingestelde temperatuur is bereikt. Ik heb hem net voor de 2e x vandaag opgeplust. Is aansturen via een externe thermostaat dan wel handig?

We hebben een doorzonwoning dus er zijn altijd wel een paar uurtjes waarin verschillende ruimtes goed opwarmen. Het is ook niet haalbaar om telkens de thermostaat naar de koudste ruimte te verplaatsen. Zet je dan de thermostaat gewoon echt flink hoog? Staat nu op 21.5 (na 2x. 0,5 opplussen)

We doen niet aan nachtverlaging.
Thermostaat zo hoog mogelijk instellen zodat de wp niet meer afslaat. Temperatuurverschillen bijsturen met de flow in de vvw groepen. Dan kijken wat er gebeurt en daarna de stooklijn aanpassen.

Een flow van 24 l/m past wel bij 14 groepen

  • Homewin
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 16:43
Hugo23 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 11:00:
[...]

Dan zou ik eerst maar overleggen met de installateur. Als het huis op temperatuur is, opgewarmd bij hogere buitentemperatuur, kan het zijn dat de binnentemperatuur een tijdje gehandhaafd kan worden. Bij een huis met heel weinig warmteverlies en dus een kleine warmtepomp, duurt het heel lang voordat het opgewarmd is. Maar 5 kw warmtepomp voor 14 groepen is normaal gesproken weinig.

Ik heb een 8 kw wp en ook 14 groepen. Mijn gasverbruik was ca 1300m3.
Ons verbruik lag rond de 600m3. We hebben wel 80m per groep aangehouden. Wij hebben toen bewust om die 80m gevraagd, maar kwamen daardoor dus wel op meer groepen uit.

  • Hugo23
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 16:34
Homewin schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 14:11:
[...]

Ons verbruik lag rond de 600m3. We hebben wel 80m per groep aangehouden. Wij hebben toen bewust om die 80m gevraagd, maar kwamen daardoor dus wel op meer groepen uit.
600m3 is idd niet veel en daar zou theoretisch wel 5 kw bij passen. Het is dan wel zaak het huis continu op temperatuur te houden. Snel opwarmen is met een 5 kw wp er niet bij. Wat ook zou kunnen helpen is het debiet per groep te verlagen naar 1 l/m zodat het totale debiet lager wordt dan 24 l/m. Het is ook een kwestie van uitproberen.
Pagina: 1 ... 107 108 Laatste