Hoi,
Ik heb een vraag.
Ik zie dat er een verschil lijkt te zijn mbt ForceDHW implementatie.
- via controller
- via mqtt command SET10: SetForceDHW
Als via de controller op ForceDHW gerukt wordt, dan:
1: gaat de pomp aan (indien nodig)
2: schakelt de pomp naar DHW-only modus (bewaart oude modus)
3: als doeltemperatuur bereikt: terug naar bewaarde modus
4: pomp weer uit (indien bij 1 aangezet)
Als via mqtt command het commando force DHW wordt gevraagd, dan gebeuren deze automations niet.
De voorwaarde moet dan zijn dat DHW in de operating mode aanwezig is. Anders doet de ForceDHW niks.
Is het mogelijk een aanpassing te doen, of uit te zoeken om via heishamon fw exact het zeflde te kunnen aftrappen als via de controller aan de muur? Ze gelijk trekken.
Als dit een feature request moet worden op github, dan doe ik dat wel later. Maar ik wil eerst even aanvoelen hier wat het verhaal er achter is en evt de behoefte van anderen.
@
thehog maybe?
(ps, ik tag zo nu en dan jou voor dit soort diepte vragen. maar zijn er anderen waar ik mij beter/liever toe kan richten voor dit soort vragen? )
ter referentie, wat de handleiding over ForceDHW zegt:
[