Dit is de start van de topic over de HeishaMon PCB. De monitoring kit voor het meten van alle waardes uit de Panasonic Aquarea warmtepompen van de H en J generaties. Inmiddels is de L ook getest en lijkt goed te werken. Hiermij lijkt ook de K wel te werken, maar is nog niet getest.

Voor alle vragen en wensen kan je hier terecht.

Software:
Mijn repo: https://github.com/IgorYbema/HeishaMon (loopt voor met beta releases - zie hieronder voor updates)
Officiele repo: https://github.com/heishamon/HeishaMon (bevat voornamelijk officiele releases)

Lectronz store:
HeishaMon: https://lectronz.com/products/heishamon-communication-pcb

Slack kanaal (engelstalig): https://join.slack.com/t/...E3MGRiY2FkYzI4MzZiZDVkNGE

Het topic voor gevorderde Panasonic Aquarea (monoblock) warmtepompen
Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2

Het topic voor beginners voor Panasonic Aquarea installatie vragen
Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dBlMX7qOEX2ncuODgAuMG4bTpGA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3Qk1BHjf3jHQRU1R31QEor0w.jpg?f=fotoalbum_large

Huidige ontwikkelingen in de beta software
Sinds de release van v2.0 zijn de volgende aanpassingen gedaan in de beta software.
  • Verbeteringen in S0 pulse metingen waardoor ruis minder invloed heeft
  • Ondersteuning voor ESP8266 library code release v3
  • Nieuwe modellen kerkennen in topic 92
  • Ondersteuning voor configureren dallas temperatuur sensoren resolutie - nodig voor enkele type sensoren die niet standaard op hoge resolutie gaan
  • Ondersteuning voor timerqueue (een teller counter intern in de software)
Daarnaast zijn @CurlyMo en ik bezig om de webserver code aan te passen die minder geheugen zou moeten gebruiken en sneller moet reageren. Dit om vervolgens de loadable scripting code van @CurlyMo te kunnen gebruiken waardoor je zelf met simpele scripting taal op de HeishaMon taken kan laten uitvoeren. Hierdoor wordt HeishaMon dus actief in plaats van nu passief.

Een andere ontwikkeling die loopt is het kunnen aansluiten van een opentherm thermostaat. Hiermee kan je zo'n thermostaat gebruiken om, uiteraard, de gewenste kamer temperatuur op te geven. Maar ook maakt het in de display van de thermostaat mogelijk om de buitentemperatuur door te geven, de status van de warmtepomp (aan het werk of niet) en wellicht kunnen we de modulatie techniek van een opentherm thermostaat gebruiken om de warmtepomp intelligenter aan te sturen. Voor de HeishaMon PCB vanaf v3.2 heb ik een HAT module gemaakt die je hier op kan drukken. En er is een speciale HeishaMon+Opentherm PCB.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/67OseRRiht-vlZXD7nnFJsXzrEE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cW9yIrAEfqE3pI8jXxctw7WA.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LiVPRrpNydd_n6t1YXpwEpykF44=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KFi02mpSSXyU0DBhLW61pRTA.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RGpcuFTgIcDodxGDXH2dhxGfYXw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VNaido3hNdF7xCAk811EtJRn.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 110% gewijzigd door thehog op 18-04-2026 21:42 ]


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 10:49
@AUijtdehaag
Hoi,
IK heb twee vraagjes.
1, mag ik je COP script 'lenen' voor in NodeRed (met vermelding in github)
2, ik heb het script heel simpel gemaakt nu. waarschijnlijk te simpel

code:
1
2
3
4
5
6
7
var Main_Outlet_Temp=global.get('Main_Outlet_Temp');                            // Get the global variable for Outlet temperature
var Main_Inlet_Temp=global.get('Main_Inlet_Temp');                              // Get the global variable for inlet temperature
var Pump_Flow=global.get('Pump_Flow');                                          // Get the global variable for pump flow
var Heat_Energy_Consumption=global.get('Heat_Energy_Consumption');              // Get the global variable for absorbed energy of the heatpump

var Watt_heat_c = (Main_Outlet_Temp-Main_Inlet_Temp) * 4.187 * (Pump_Flow / 60) * 1000;
var COP_calculated = Watt_heat_c / Heat_Energy_Consumption;


Wat is de rede van de overige code in jouw script? Ik probeer het te snappen, maar het gaat sneller in verhaalvorm van de originele bouwer :)

Dit is een afbeelding van het huidige resultaat. Wat grillig maar dat kan ik midellen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-gFO3ZBGmJob3a1tR72t5c27xqk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7Ka1sOnK9ysOsQE8LLS3pDSd.png?f=fotoalbum_large

alvast bedankt.

[ Voor 20% gewijzigd door edterbak op 09-12-2021 16:32 ]


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@edterbak
Van mij mag je alles lenen, maar waar zie je mijn script staan? (ik heb vele probeersels als niet-programmeur)
Dan weet ik ook waar ik moet kijken.

Deze heb ik voor iemand gemaakt met home-assistant uitlezing icm heishamon
Zit verder geen beperking in, dus leest altijd de cop. (todo list)
code:
1
[{"id":"298a743f.eb237c","type":"tab","label":"COP","disabled":false,"info":""},{"id":"609f5451.e3f3ac","type":"mqtt in","z":"298a743f.eb237c","name":"","topic":"cop","qos":"2","datatype":"json","broker":"f935c11c.41462","nl":false,"rap":false,"x":1030,"y":40,"wires":[["5c7a7bf6.b4e114"]]},{"id":"5c7a7bf6.b4e114","type":"debug","z":"298a743f.eb237c","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":1180,"y":40,"wires":[]},{"id":"80c3f635.020e18","type":"function","z":"298a743f.eb237c","name":"Function","func":"var tdeltat = msg.payload.outlet-msg.payload.inlet\nvar WPpower = Math.abs(Number(parseFloat((msg.payload.flow/60) * 4.2 * tdeltat*1000).toFixed(0)))\nvar Cop =  Math.abs(Number(parseFloat(WPpower/msg.payload.power).toFixed(2)))\n\n//var tdeltat = 3-1\n//var WPpower = Math.abs(Number(parseFloat((20/60) * 4.2 * tdeltat*1000).toFixed(0)))\n//var Cop =  Math.abs(Number(parseFloat(WPpower/500).toFixed(2)))\n\nlet _msg = {\n    payload: []\n};\n\n_msg.payload=\n    {\n\t\t\twp_power: WPpower,\t\n\t\t\tcop:      Cop,\t\n\t}\n\t\nnode.status({fill:\"blue\",shape:\"ring\",text:\"cop\" + \":\" + Cop});    \n\nreturn _msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":740,"y":120,"wires":[["19a372cc.961bdd","e48d6474.f97588"]]},{"id":"23202e0b.c35cc2","type":"mqtt out","z":"298a743f.eb237c","name":"cop","topic":"cop","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"f935c11c.41462","x":1230,"y":200,"wires":[]},{"id":"e48d6474.f97588","type":"switch","z":"298a743f.eb237c","name":"","property":"payload.cop","propertyType":"msg","rules":[{"t":"btwn","v":"0","vt":"num","v2":"9","v2t":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":910,"y":200,"wires":[["1f090804.6d6308"]]},{"id":"19a372cc.961bdd","type":"debug","z":"298a743f.eb237c","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":890,"y":120,"wires":[]},{"id":"1f090804.6d6308","type":"change","z":"298a743f.eb237c","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"cop","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1060,"y":200,"wires":[["23202e0b.c35cc2"]]},{"id":"0d47f4a071530c5a","type":"api-current-state","z":"298a743f.eb237c","name":"panasonic_power","server":"b0336661.20cb68","version":2,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"is","entity_id":"sensor.panasonic_power","state_type":"num","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"pana","valueType":"str"}],"override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":270,"y":200,"wires":[["a22671e20da08b6f"]]},{"id":"d7f45360ac73f819","type":"api-current-state","z":"298a743f.eb237c","name":"aquarea_inlet_temperature","server":"b0336661.20cb68","version":2,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"is","entity_id":"sensor.aquarea_inlet_temperature","state_type":"num","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"pana","valueType":"str"}],"override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":300,"y":260,"wires":[["c58d1ee50ac8fadc"]]},{"id":"898773e992f13e83","type":"api-current-state","z":"298a743f.eb237c","name":"aquarea_outlet_temperature","server":"b0336661.20cb68","version":2,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"is","entity_id":"sensor.aquarea_outlet_temperature","state_type":"num","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"pana","valueType":"str"}],"override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":300,"y":320,"wires":[["91d44febc658e246"]]},{"id":"5ab3c9cb68119b85","type":"api-current-state","z":"298a743f.eb237c","name":"aquarea_pump_flow","server":"b0336661.20cb68","version":2,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"is","entity_id":"sensor.aquarea_pump_flow","state_type":"num","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"pana","valueType":"str"}],"override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":280,"y":380,"wires":[["699f2fdb7b75627b"]]},{"id":"78bb4d12ef22673b","type":"join","z":"298a743f.eb237c","name":"","mode":"custom","build":"merged","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":false,"timeout":"","count":"4","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":750,"y":280,"wires":[["80c3f635.020e18"]]},{"id":"3e802d8598346514","type":"inject","z":"298a743f.eb237c","name":"Inject","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"30","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payloadType":"date","x":110,"y":60,"wires":[["0d47f4a071530c5a","d7f45360ac73f819","898773e992f13e83","5ab3c9cb68119b85"]]},{"id":"a22671e20da08b6f","type":"change","z":"298a743f.eb237c","name":"","rules":[{"t":"move","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.power","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":550,"y":200,"wires":[["78bb4d12ef22673b"]]},{"id":"c58d1ee50ac8fadc","type":"change","z":"298a743f.eb237c","name":"","rules":[{"t":"move","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.inlet","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":550,"y":260,"wires":[["78bb4d12ef22673b"]]},{"id":"91d44febc658e246","type":"change","z":"298a743f.eb237c","name":"","rules":[{"t":"move","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.outlet","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":550,"y":320,"wires":[["78bb4d12ef22673b"]]},{"id":"699f2fdb7b75627b","type":"change","z":"298a743f.eb237c","name":"","rules":[{"t":"move","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.flow","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":550,"y":380,"wires":[["78bb4d12ef22673b"]]},{"id":"f935c11c.41462","type":"mqtt-broker","name":"MQTT","broker":"127.0.0.1","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""},{"id":"b0336661.20cb68","type":"server","name":"Home Assistant","version":1,"legacy":false,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]


cop.yaml
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
################################################################
## Packages / cop.yaml
## Written by AUijtdehaag
################################################################

################################################################
## Changelog
################################################################
##
## 1.0.0 (25-10-2021)
##   Added
##   - Initial version
##
##   - New/changed topics
##
################################################################

#mqtt from node-red to HA
sensor:
  - platform: mqtt
    state_topic: "cop"
    name: "Pana thermisch"
    value_template: "{{ value_json.wp_power }}"
    unit_of_measurement: ' watt'
    device_class: power
    
  - platform: mqtt
    state_topic: "cop"
    name: "Cop"
    value_template: "{{ value_json.cop }}"
    unit_of_measurement: ' '
    device_class: power


De heishamon aquaria cop lijkt wat overmoedig ;)
Rechtsonder "mijn" cop
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C2sJnXjyoNi-5IDqgnrLtDWsuA8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z1DODex553fm8avQWzC06IKo.jpg?f=fotoalbum_large

uit:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
  #COP Calculations
  - platform: template
    sensors:
      heishamon_cop:
        friendly_name: "Aquarea COP"
        unit_of_measurement: "x"
        value_template: >-
          {%- if states('sensor.heishamon_w_production') != "Unknown" -%}
            {%- if states('sensor.heishamon_w_consumption') > "0" -%}
              {{ '%0.1f' % ((states('sensor.heishamon_w_production') | float ) / (states('sensor.heishamon_w_consumption') | float)) }}
            {%- else -%}
              0.0
            {%- endif -%}
          {%- else -%}
            n/a
          {%- endif -%}

Nog niet bekeken wat er niet klopt daaraan.

[ Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-12-2021 17:13 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • redbullwaning
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 31-05 20:19
thehog schreef op maandag 13 december 2021 @ 08:47:
[...]


Praat het tegen dezelfde service portaal van panasonic? Hoe heet de originele wifi module?
Bij mijn panasonic L/L zit wel een cn-cnt connector.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DHeNzG7GiJEtRWthtyHFn4qJkZw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/73cR4G9dblasJQ6u3HGeOG8V.jpg?f=fotoalbum_large

PVoutput (WH-MDC05H3E5) 12880WP /// SWW Atlantic Explorer v4 270L


  • MaikelK.
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 16-05-2025
thehog schreef op maandag 13 december 2021 @ 08:47:
[...]


Praat het tegen dezelfde service portaal van panasonic? Hoe heet de originele wifi module?
De app is Panasonic ComfortCloud.
Ik vind net in een manual van de unit dit part nummer voor de WiFi module: ACXA73-28520

Dit staat in de app als ik daar kies voor de User manual > internal.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B8K8b8K_6L7C5hARQdD37UJFAws=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Vl0yPtEuxmNTRoAOOeeHuQGP.jpg?f=user_large

Dit komt uit de manual:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I4ZxrXSK76tBkLc3ixUl22HNwJk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k6V8lpJvM4VslnUuUmZ23D3k.jpg?f=fotoalbum_large

En dit ook:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k9VrlZ6GuJ0zuopmIop079PTd40=/x800/filters:strip_exif()/f/image/f5ONwj0jlxNjwsGeU3SUYPl3.png?f=fotoalbum_large

Kunnen jullie daar iets mee? Of zou ik de kap moeten verwijderen?

SolarEdge SE3500HD met 12x LG320N1K-A5 waarvan 6x ZO en 6x NW


  • MaikelK.
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 16-05-2025
MaikelK. schreef op maandag 13 december 2021 @ 20:53:
[...]


De app is Panasonic ComfortCloud.
Ik vind net in een manual van de unit dit part nummer voor de WiFi module: ACXA73-28520

Dit staat in de app als ik daar kies voor de User manual > internal.
[Afbeelding]

Dit komt uit de manual:
[Afbeelding]

En dit ook:
[Afbeelding]

Kunnen jullie daar iets mee? Of zou ik de kap moeten verwijderen?
Ik heb de kap eraf.
Dit is wat ik zie

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FF5tOskZCmLqlJ4lEdDet1vuyfI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TbFrHUxI5egWcyIPVNVvCqA2.jpg?f=fotoalbum_large


Zo te zien is dit de WiFi module.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FVKuGhfRl57oOh_z1MBa3BKoEeM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bHF32W2PqMiTXVn4Puc3dcLz.jpg?f=fotoalbum_large

SolarEdge SE3500HD met 12x LG320N1K-A5 waarvan 6x ZO en 6x NW


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 10:49
Voor de geïnteresseerde. KLIK
Ik heb de NodeRed Dashboard/flows nu naar versie 4 gebracht.
Toegevoegd zijn:
  • Added scheduler. This is currently only for a DHW run or Sterilization run. Will expand this
  • Added Energy charts (including COP calculation)
  • General improvements
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/arGEwGqXkmDG33yL53i8UkyL-uE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/S2RGnmBmF3fGqsuUHIMZ1U6X.png?f=fotoalbum_large

PS
Ik heb geen feedback gekregen over hoe bruikbaar het is, of wat voor problemen je tegen bent gekomen (m.u.v. @BazemanKM Thanks!).
Kan ik concluderen dat het bij de anderen fluitend gaat? Ik hoop het, maar lijkt mij onwaarschijnlijk. :o

[ Voor 3% gewijzigd door edterbak op 16-12-2021 09:13 ]


  • lampy25
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 15:49
edterbak schreef op donderdag 16 december 2021 @ 09:13:
Voor de geïnteresseerde. KLIK
Ik heb de NodeRed Dashboard/flows nu naar versie 4 gebracht.
Toegevoegd zijn:
  • Added scheduler. This is currently only for a DHW run or Sterilization run. Will expand this
  • Added Energy charts (including COP calculation)
  • General improvements
[Afbeelding]

PS
Ik heb geen feedback gekregen over hoe bruikbaar het is, of wat voor problemen je tegen bent gekomen (m.u.v. @BazemanKM Thanks!).
Kan ik concluderen dat het bij de anderen fluitend gaat? Ik hoop het, maar lijkt mij onwaarschijnlijk. :o
Nou fluitend zal ik het niet noemen, maar wel gaaf d:)b
Echt super gaaf gemaakt en hier moeten wel een paar uurtjes werk in zitten.
Heb nu alleen maar de Heishamon draaien voor monitoring, wil graag de internet module ook nog gebruiken. Misschien dat ik later overstag ga ;)

Ben nu zover dat het draaiende is, en omdat je feedback vraagt een lijstje bijgehouden:
  • Afhankelijkheid van HA, die heb ik niet. Je noemt hem ook niet in de documentatie dat die geïnstalleerd moet zijn in NR. Je krijgt een hoop foutmeldingen en lijntjes verdwijnen
  • Smooth moet geïnstalleerd zijn, staat niet in documentatie
  • Je gebruikt de afkorting PV. Waarvoor staat de P?
  • geen verschillende zones of vvw meters, dus die waarden zijn leeg.
  • Op WAR tab hoveren boven de aan/uit switch laat softstart zien ipv WAR
  • Misschien even toevoegen hoe je de warmtepomp moet instellen om gebruik te maken van de output, WAR of DIRECT?
  • Edit: In tabje Home, advanced functions, lijken de waarden van de WAR en RTC niet de juiste te zijn. De RTC waarde lijkt bij WAR te staan. Welke waarde achter RTC staat ben ik nog niet achter, maar lijkt iig niet de RTC correctie te zijn
Tevens nog een paar screenshots van gekke dingen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zIIsGcEbYgBK2_cJXSdRJxIb_YM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AQ27KcTQSw3JIdjfUTSrihIx.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GtPFrQSxVVjHrkego8Pj16vz7xc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/g6fX1AzcthkkaxekoV5pIlic.png?f=fotoalbum_large

Nogmaals, echt kudo's voor de hoeveelheid werk en het delen hiervan.

Komende dagen iets minder tijd om er weer mee bezig te zijn (iets met boven ook vloerverwarming aanleggen), maar zal in de gaten houden of de grafiekjes een beetje kloppen. Zal ook een grafiekje maken van de final_SP om te zien of er geen gekke waarden uit komen.

Misschien domme vraag, maar hoe gaan wij als gebruikers dit eigenlijk updaten zodra je je flows weer online zet?

[ Voor 3% gewijzigd door lampy25 op 16-12-2021 21:05 . Reden: typo + extra list item toegevoegd ]


  • pgeene
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 31-05 09:43
Diedo70 schreef op maandag 20 december 2021 @ 13:03:
[...]


Klopt dat? Kun je de temperatuursensor van het SWW vat koppelen aan de Panasonic zonder de uitbreidingsprint te plaatsen?
Ik dacht dat dat niet het geval was, maar zou het mis kunnen hebben.
Of ben ik nu in de war met het aansturen van een extra pomp bij hydraulische scheiding van het cv circuit? :?
Zover ik weet wel. (heb zelf geen SWW).
From the manual:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XqOmAiscePWIKHsCowwtVCjSEb8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/kXizfTvwzUrBjr8m7lhd5vs6.png?f=user_large

Buffer tank sensor heeft de uitbreidingsprint nodig
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OPq4GZlDN3ffJiUpzHlro5kMckQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/f0V0YlMmBjFOApygGWJzHDpN.png?f=user_large

[ Voor 15% gewijzigd door pgeene op 20-12-2021 13:24 ]

PV: Zuid 3.5kWp | Z-W 1.6kWp | Horizontaal (dunne film buis) 2kWp | totaal 7.15kWp | 5kW Panasonic H icm Heishamon | infrarood vloerverwarming | Label A in huis uit 1939


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 10:49
Los van heishamon. Als je iets geordender wilt programmeren en wil zorgen dat je configuration.yaml wat overzichtelijker blijft.
Maak een mapje 'sensors' in de config directory van HomeAssistant

In de configuration.yaml zoek je het kopje sensor: op. Deze vervang je door de volgende.
code:
1
sensor: !include_dir_merge_list ./sensors   ### Elke yaml file in deze folder wordt toegevoegd als een onderdeel van sensor:


In dat mapje zet je dan de tekst van @dirkdeman in sensor_mqtt.yaml.
Je moet alleen 1 aanpassing doen. de allereerste regel 'sensor:' moet weg. Die staat al in je configuration.yaml namelijk met daar achter !include ....
Misschien moet je ook alle tekst 2 spaties naar links opschuiven daardoor, de indentation. Vergeet niet om in een yaml file te zetten wat er reeds in de configuration.yaml onder sensor: stond. Als daar wat stond.

Op deze manier kun je ieder soort sensor voor in HomeAssistant wat geordender terug vinden. Na een tijdje verzamel je wat van deze 'ellende' waardoor je op een gegeven moment alleen maar fouten maakt omdat het niet overzichtelijk is.
Zo ziet het er nu bij mij uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_GmcWuQschQ_B8kK_6GgTgoIqWk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/qRFDSKdLFF2DsrdqI8D3yNLB.png?f=user_large
* geen hoofdletters

[ Voor 4% gewijzigd door edterbak op 21-12-2021 09:39 ]


  • Nhz
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 12:40

Nhz

Jesse- schreef op donderdag 23 december 2021 @ 14:02:
[...]


Welk icoontje zie je in het bedienscherm van je Pana?
Links het icoon dat hij bezig is met verwarmen, boven het icoon van de ruimtethermostaat. In het midden de temperatuur, met daaronde het 'in huis' icoon. Rechts de buitentemp, met daaronder het 'buiten huis' icoon.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/14bLYTwlmqTwTSf7qQ6lL12z3k4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Yfm6kVPjh0sp0A8ipJtGlgyz.jpg?f=fotoalbum_large

Die binnentemperatuur moet je niet op letten, de controller ligt hier in de kast van de verdeler.

[ Voor 38% gewijzigd door Nhz op 23-12-2021 14:06 ]

Groetjes


  • Jesse-
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 12:48
Nhz schreef op donderdag 23 december 2021 @ 14:04:
[...]

Links het icoon dat hij bezig is met verwarmen, boven het icoon van de ruimtethermostaat. In het midden de temperatuur, met daaronde het 'in huis' icoon. Rechts de buitentemp, met daaronder het 'buiten huis' icoon.

[Afbeelding]

Die binnentemperatuur moet je niet op letten, de controller ligt hier in de kast van de verdeler.
Sensortype heb je op kamerthermostaat staan, die moet op Water temperatuur direct staan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZbfEMnFl5eoSkasjjBgWEoqtVck=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/JRLMuy6sy9Tai6bzMI4XizNu.png?f=user_large

  • vandermark
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
RvdM87 schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 11:26:
[...]


Dit heb ik nu gedaan. Heishamon publiceert de data in mosquitto, en ik kan de plugin activeren.
Als ik de domoticz plugin geactiveerd heb duurt het een paar minuten en dan loopt domoticz helemaal vast. 8)7

Hebben anderen hier ook last van (gehad)?
Ook goed geconfigureerd? Juiste mqtt gegevens en wachtwoord?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OuW0Ov-B3Fhv3lxmjF426I1F3Dg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s11EuoE9KaZuhrIUxs1cVGUc.jpg?f=fotoalbum_large

STRAVA | Panasonic 5kW J Monoblock


  • RvdM87
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 28-01 12:24
Ja wel goed geconfigureerd. Hij doet het in eerste instantie ook gewoon. Na een paar minuten krijg ik dit in de log:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xu8KDEoAMoAG7xlKhAJrCl8L2IE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/22OC8N935qwsVK4sC0FhLWsm.png?f=fotoalbum_large

Ik heb ook met MQTT explorer in de MQTT broker gekeken, daar worden alle gegevens netjes ge-update.

  • RvdM87
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 28-01 12:24
RvdM87 schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 13:02:
Ja wel goed geconfigureerd. Hij doet het in eerste instantie ook gewoon. Na een paar minuten krijg ik dit in de log:
[Afbeelding]

Ik heb ook met MQTT explorer in de MQTT broker gekeken, daar worden alle gegevens netjes ge-update.
Ik krijg dit nog steeds niet goed werkend.
In Heishamon heb ik de volgende instellingen gemaakt:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qu1jAOi1qGilR5JR8WPzjprHTPU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0XF8JFF0TVDbZheII7Pc95fr.png?f=fotoalbum_large

In MQTT explorer krijg ik netjes de juiste waarden te zien. In Domoticz heb ik de volgende instellingen gemaakt:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lZ98f4JVeE-tmxV-ZC3zwkc-xFg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kHEjNckDlN4ECmB3AAaCeW24.png?f=fotoalbum_large

Om een aantal zaken uit te sluiten heb ik alles al ge-update, zowel domoticz als Heishamon van een eigen MQTT user voorzien, beide geprobeerd met dezelfde user en Anonymous.
Ook de interval tijden heb ik al aangepast van 5 seconden naar 30 en weer terug.
Helaas steeds hetzelfde resultaat. Heeft er iemand nog een goed idee wat ik kan proberen?

  • Aotearoa
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 17:11
@consolefreak vanwege de afstand had ik zeer slecht Wifi bereik bij mijn warmtepomp. Daarom heb ik de RS232->RS485 converter oplossing geïnspireerd door thehog gebruikt.
In de warmtepomp heb ik het printje van de converter in een mini behuizing gestopt. Via een ethernet kabel gaat deze richting het huis waar deze via eenzelfde bordje is aangesloten op de Heishamon.

Voor de oplettende lezer; ik heb ook nog een Siemens Logo! geïnstalleerd voor de aansturing van de bodemplaatverwarming, en een indicatielamp. (de default bodemplaatverwarming aansluiting van de Panasonic schakelt naar mijn mening onnodig vaak in). Dit hoeft in mijn geval alleen gebruikt te worden in geval van extreme sneeuwval zoals in de vorstweek van 2021.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ndgRjwNc_gWoizg4J5kehLHlifU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MenlPCTu3JBeo7xqVB8I2SkU.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BsAeB7cOVv1osfXHCpmU2fOIabo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GLO1DyJb7T4HCszzkeAi5UJs.jpg?f=fotoalbum_large

  • bspans
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 23-05 15:45
Hallo ik heb na lange tijd eens kunnen kijken naar de heishamon

Mijn cop is niet geweldig. Als ik kijk krijg ik soms rare pieken. Komt dit vanwege een ontdooi / defrost in deze koudere tijden? Of is dit pendelgedrag vanwege mijn warmtepomp boiler.

Ik heb een 5kw Panasonic h. Met een warmtepomp boiler die op de vloerverwarming aangesloten is. De auer edel au 200
Ik gebruik nu een stooklijn
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n3eybzF6e-u-v8WCys8AOLOE-pE=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/54cYgO4gVA8NzExTQFxrK65Q.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ULMeJRIXHlZoAIM_6hzYUBUKYZc=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/tA2vWBtBRnkWEj56GufwVkhF.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6KqBpGHij6c5rAQxMjrO-5Yv6Kk=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/QqZ4KJbF9kzrYSJ5EDz46Ypx.png?f=fotoalbum_tile

  • bspans
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 23-05 15:45
Dus vrijgeven backup heater uit. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rq7lXSSr6Ag_Gu0wOUly6c0f6IA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DsIKQL30QCRzmqVuxVX0ZmJC.jpg?f=fotoalbum_large

  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 18:53
Ik weet niet of het de juiste is vanwege nederlandse vertaling. Het is deze

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1QoGeOvgJQpPZ9e1cW38HnMdO1Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4qmr31gGbiypB5RrLRsG5ZYP.png?f=user_large

  • bspans
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 23-05 15:45
Nou gevonden. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MmrWFhzf4KTOmR5tLKVJ2hQJ7Ow=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nG8mESc8WAONRx8IuPgFl6sX.jpg?f=fotoalbum_large

En als die foutmelding komt. Wat is dan de actie? Heater weer aanzetten?

[ Voor 8% gewijzigd door bspans op 11-01-2022 13:03 ]


  • bspans
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 23-05 15:45
Nou ga zo slapen. Hij zat op 20 graden. Maar ook met de backup heater uit blijven de pieken. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j0ax5AsmA35aIJY1Yr2028f0goY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ExjhNdkulOt0HeAlE5lbDlOh.jpg?f=user_large

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 10:49
pgeene schreef op dinsdag 15 februari 2022 @ 22:56:
[...]

Emulate PCB, doet precies dat, het emuleren van de extra PCB zoals beschreven in de Panasonic manual.
Ik heb deze (in het echt) en gebruik die voor een dual zone setup. 2 zones kan niet zonder extra PCB (geemuleerd of echt).
Er komen dus extra topics beschikbaar (zijn er daarvoor ook, maar doen niets) zoals dual zone.

Hiermee zou je in theorie WAR met thermostaat kunnen draaien.
Als je zone 2 op WAR zet en zone 1 op thermostaat kan je de water temperatuur (WAR) regelen via de setting van zone 2. Zone 1 zou je dan op een lagere water temp moeten zetten.
Hoogste water temp van de 2 zones dicteert de temp.
Moet je alleen in de gaten houden dat als zone 1 geen warmte meer nodig heeft, je zone 2 uitschakelt en andersom weer aan als zone 1 warmte nodig is. Maar dat is makkelijk te regelen in node red ;)

Ik kan dat niet, ik heb 2 fysieke zones. >:)
Dus geen bewijs dat dit kan, zie alleen geen reden waarom niet.
Ik heb zojuist de optional PCB aangezet.
Het lijkt in console alsof de heishamon overspoeld wordt met informatie.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xlmAjEnoNM4-a_KO8YytVdQK4qg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/pinulMk7EeDjSQs7S1OK45J4.png?f=user_large

Voor mijn gevoel komt er minimaal 2x een send/receive per seconden.
Is dit gebruikelijk?

  • sjimmie
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 29-04 14:18
CurlyMo schreef op woensdag 6 april 2022 @ 14:12:
[...]

Ja zover ik weet is het vaker geprobeerd. Het zou makkelijk te simuleren moeten zijn via de HeishaMon. Het is hier ook alweer meer dan een jaar geleden dat ik er naar gekeken heb. Enige wat ik onthouden heb is dat Command Control niet werkt voor wat we ervan verwachten :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ta9cXkigDHfc3dSKACxtjFzkW3M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pfww6CXvnbAmuAfLqYFQvwbQ.png?f=fotoalbum_large
Lees ik het goed dat ik dan dus in heishamon de option pcb emulation aanzet en dan met topic SetDemandControl een waarde doorgeef tussen de 43 en 234?
Wat dan overeenkomt met een percentage van 5 tot 100% van iets? Zoveel procent van wat dan?

Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West


  • rbrt
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 25-05 09:28
pgeene schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 10:41:
[...]


Niet noodzakelijk.
Je kunt beide aansluiten, maar dan is de heisha "read only".
zie ook de github pagina van heisha met uitleg.
Dan kun je wel goed loggen, maar niet bedienen.
Is maar net wat je wil.


[...]
Toch even een check vraag: cn-nmode is een andere stekker dan cn-cnt. Is er een kabel beschikbaar om de Heisamon op deze cn-nmode te verbinden?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B-I1fko7sHknVPLpt3vs3Zv5-9U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WeHPzNtJrtYs680oEk0ysAmj.jpg?f=fotoalbum_large

Ik heb zowel Heisamon als CZ-TAW1 en ik wilde eerst heel lafjes Heisamon in Read only draaien dit eerste stookseizoen.


De meebestelde kabel voor Heisamon is vanzelfsprekend voor de cn-cnt port.

dino-vrij! Kia EV6 GT-Line 77kWh, 10.200 WP op Fronius 7kW, Panasonic 9kW T-CAP warmtepomp voor de bollenschuur


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:42

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Iemand hier al ervaring opgedaan met heishamon icm een driefase apparaat? Krijg niet veel hits terug hier.

Welke meter is handig?

Had hem overigens snel aan de praat icm domoticz/mqtt.

Meter reeds gevonden met hulp van @davevleugel, waarvoor dank.

Ben nu aan het stoeien met de plugin voor domoticz. Was op zich snel aan de praat te krijgen, en een hoop apparaten toegevoegd. Heb er 99 bij zo te zien.

Enige wat ik wel mis, zijn de daadwerkelijke instellingen. Lijken nu alleen de sensors te zijn.
Als ik bijvoorbeeld voor koelen kies, zou ik -gezien ik die op 'direct 20 graden' heb gezet op de bediening, deze waarde ook terug verwachten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5_heKzuXZ5XIK7oOOzXacbFMwyg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jV2YfdnVgHa0sOhueR5wt7fs.png?f=fotoalbum_large

Heb nu een Ta van 14 graden gemeten, das wat aan de lage kant. Verbruik gaat ook door het dak nu.

[ Voor 88% gewijzigd door MikeyMan op 24-08-2022 15:58 ]


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:42

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Ben parallel aan het kijken of ik het via NodeRed ook aan de praat krijg.
Maar bij het importeren van de Json vanuit de originele github (https://github.com/Egyras...Red/NodeRed-Domoticz.json)

krijg ik de volgende melding:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DfSRKq-HN74ag-gpls00UX-Cmiw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/utZOmYZ2ArXKShf7sUYuE3NE.png?f=user_large

Zie deze eerlijk gezegd weinig voorkomen verder.

Heb Influx geinstalleerd conform deze beschrijving:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/idNHwF1-OVBMGOcq6ku_C7EDnf4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2n8V4E9FnePjJzMs573kq8UX.png?f=fotoalbum_large

En ook de db aangemaakt in influx:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9DOQxM9u0k7u30dB9BdiC6jDTco=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/mDw96s7uW2dxj8c9HZdO3hBp.png?f=user_large

[ Voor 18% gewijzigd door MikeyMan op 25-08-2022 10:00 ]


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:42

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Loop wel tegen het volgende issue aan:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DfSRKq-HN74ag-gpls00UX-Cmiw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/utZOmYZ2ArXKShf7sUYuE3NE.png?f=user_large

Heb alle behalve 1 sensor op dummy gezet, maar foutmelding blijft.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/25FjzZQHBV7FARm573J9-pxs4rQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4Dx2JmrNfk28SFJRMA6y28Ge.png?f=fotoalbum_large

hij valt echt over de json:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tzYiSYOyM5lYQitVHBk2kqsPqzU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/g2rhUbGLHcI7c5QhQgkjl4Ut.png?f=user_large

[ Voor 14% gewijzigd door MikeyMan op 25-08-2022 20:45 ]


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:42

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@pgeene ik zie ze inmiddels staan, en er wordt inmiddels ook wat verbruik vermeld.:


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/77cTzBxJZ53RJHBU70jbAfqWZUU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tRxV8FKnNr3ZqqpvKpoCFkDp.png?f=fotoalbum_large

Zal inderdaad aan de fine tuning liggen welke waardes er moeten worden gemeten. Ze doen het in ieder geval beide.

@thehog de driefasemeter heeft een instelling voor de pulsen, de éénfase niet. Eens kijken wat het precies is.

[ Voor 55% gewijzigd door MikeyMan op 28-08-2022 14:24 ]


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:42

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

thehog schreef op zondag 28 augustus 2022 @ 10:46:
Kan ook zijn dat je de draden moet omwisselen
Maar 1 puls per 10kWh is wel erg weinig. Een normale meter doet al 1000 pulsjes per 1 kWh. Vrees dat het niet gaat werken met maar 1 puls per 10kWh. Niet erg nauwkeurig :)
De handleiding zegt het volgende:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A_t4JGLB6KhbdFAyrmhGDuBehLk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tOJeJQ2G77jLQfg7Ty78gket.jpg?f=fotoalbum_large

Moet ik dat lezen als (standaard) 2,5 wattuur per puls? En dan de instelling veranderen naar (1000/2,5=) 400?

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:42

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

thehog schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 14:15:
[...]


Hoe meer hoe nauwkeuriger de berekende Watt (vermogen) is. Dat is namelijk een berekening nav de tijd tussen de pulsjes. Hoe vaker de pulsjes komen hoe nauwkeuriger de berekende Watt wordt.
zit toch nog even te stoeien... Denk dat je dat krijgt met het vertalen van chinees naar engels.
Handleiding zegt:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fLbQGrJtQ18R10oRU3_5N4yFwsk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/fUfqRVaRYRKM2z0zAAcMpTEy.png?f=user_large


Daar zou uit volgen dat 400 helemaal niet ingesteld kan worden :?
Goed verhaal :D

Als ik het goed begrijp kan ik hem zelfs op 100.000 pulsen per kWh zetten, dmv de setting 0.01.

Lijkt me misschien een beetje overdreven?

[ Voor 12% gewijzigd door MikeyMan op 29-08-2022 15:10 ]


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:42

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Volgens mij zit ik er nog steeds naast met die meter...
Had het volgens mij verkeerd om berekend. 400 lijkt dus de meest accurate instelling, vooral omdat de tabel in de handleiding omschakelt van Wh/varh naar kWh/Varh.

Even sanity check; klopt dit zo?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9Ice9LBLxFzIo3EcGAS6SEJGiNw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/1vQbsq3D9pOiKE0GtR4VXFRQ.png?f=user_large

  • davevleugel
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 18-04 20:26
MikeyMan schreef op zondag 28 augustus 2022 @ 14:23:
@pgeene ik zie ze inmiddels staan, en er wordt inmiddels ook wat verbruik vermeld.:


[Afbeelding]

Zal inderdaad aan de fine tuning liggen welke waardes er moeten worden gemeten. Ze doen het in ieder geval beide.

@thehog de driefasemeter heeft een instelling voor de pulsen, de éénfase niet. Eens kijken wat het precies is.
Ik heb 2x de 3fase meter op 1000pulsen staan, en vergeleken met wat ik actueel op de meter zie en klopt op de watt nauwkeurigAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ewRRcGraz6AxIiVLPbdcugECiP4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/HX7K7Xh7SOQhwdYWLUoAp0gT.png?f=fotoalbum_large

PVOutput


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:42

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Volgens mij gaat er toch iets niet goed bij mijn kWh meters.

Ik zie wel dat er iets binnen komt, want hier staat geen 0 bij Total.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tSrb6ulp1KYWW4LF11fL9V-qIWE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/kPFhV5tCUPfrcDsAynIJApJ2.png?f=fotoalbum_large

Echter, er is as we speak een forces dhw sterilisation aan de gang. En die zie ik niet terug.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q7RkkWNBAkxf4ZWTsiDAD8LO3Mw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/72Dhc50uu5zyqbHSIJJkp5Sp.png?f=fotoalbum_large

Any thoughts?

[ Voor 35% gewijzigd door MikeyMan op 13-09-2022 08:53 ]


  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Opgelost (zie hierboven).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V1OBsrIkmMr53ZRXPoElWZFFpHA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/GJrfrSfdZXz5WhY5eGnZFBZP.png?f=user_large

[ Voor 172% gewijzigd door Maarten69 op 16-09-2022 22:07 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Vanochtend heb ik de Heishamon herstart, waarna de externe thermometer 4 graden hoger uitviel:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tfkTXFGj4kmGL4fzcQ5B0Zx4XcA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/nbA2YmizJ0hJJZaimey4W6w4.png?f=user_large

Nog een paar reboots gaf geen ander resultaat, de hoge temperatuur bleef gemeten worden.

Vorige week had ik het juist andersom, toen werd de temperatuur juist enorm naar beneden bijgesteld. Overigens naar een realistische waarde, nu is de gemeten waarde veel te hoog.

Iemand een idee wat dit kan veroorzaken?
Wellicht de aansluiting op het pcb?

De andere (buiten)thermometer blijft wel constant.

Ik draai firmware 2.0a, want een upgrade naar 3 kan nog steeds de Heishamon bricken geloof ik?

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:42

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Zit toch te stoeien met de kWh meting. Geloof niet dat het klopt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qlOqqJ1iC4gFGyTKZrv3D4-NMoE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/a9aqnAYXiAC89aPe1B448QFO.png?f=fotoalbum_large

Grafiek doet wel iets, dus er wordt wel iets gemeten. Echter, het dagtotaal zou hiermee uitkomen op 0.042kWh. Dat kan volgens mij niet kloppen.

Ding heeft 400 imp/kWh. En dat heb ik ook ingesteld. Kan dit komen door de 60 seconds reporting interval?

Heeft het nog zin om de plus en min om te draaien?

@thehog any ideas?

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:42

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

In navolging op eerdere berichten, toch maar even naar buiten gegaan...

Als ik de handleiding goed begrijp (vertaling is niet best) zou dit de weergave moeten zijn voor totaal aan kWh:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uVILPQTf8njydB5CEa06AhTVAQ4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/t1cepcVmUraTp8MBajSpyrxc.png?f=user_large

Hier zie ik dan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iJqtj_L8lxaDo4vxUejr_GRET3E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UYNdiitnq7GqLwtogjzuSUyZ.png?f=fotoalbum_large


en:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2n5W7s2ZuPFBq6M-nH8YkQjPItY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/YVF2FPb3AzEjfvZqd0rtglwE.png?f=user_large

Echter, heishamon toont:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_cm3pyCt47T0WIP0RMxn4OfnJKs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BwHzyHzgK6sBfLvMpgwXqH1S.png?f=fotoalbum_large

Dat is -give or take- een factor 100 verschil. 0,7125 kWh vs 73,56kWh.

Zit ik nou zelf ergens te slapen ofzo? Kan dit komen door de +/- van de puls?\
Voor de volledigheid de instellingen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wmLXgloNQF8fENOHEDdzlBzv4oU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zjr4TvGLuduYxoMcN97tpRcN.png?f=fotoalbum_large

@thehog is hier nog iets van verdere logging van te vinden ofzo? Ik snap er echt niks van.

[ Voor 13% gewijzigd door MikeyMan op 28-09-2022 18:56 ]


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:42

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

thehog schreef op woensdag 28 september 2022 @ 20:21:
Watthourtotal moet inderdaad wel matchen met (/1000) de kWh meter waarde. Dat is namelijk precies het aantal pulses die hij geteld heeft (in de imp/kwh verhouding).

Als je warmtepomp draait, kijk dan gewoon even naar de Watt, en of dat een beetje verwachte hoeveelheid geeft. Ik heb inderdaad het vermoedden dat je nu alleen maar ruis hebt lopen meten.73kWh is best al een tijdje je warmtepomp in gebruik en 700Wh is niks :)
Ok, maar wat kan er dan nog mis zijn verder?

Heb de aders nu omgedraaid, maar sindsdien is er niks meer binnen gekomen lijkt het. Lijkt eerlijk gezegd niet dat dit iets geholpen heeft. Compressor heeft drie keer gedraaid sindsdien.

Voor de zekerheid, er zijn drie terminals voor de meting. Een gedeelde - en twee +. - wordt gesplitst naar beide meters en de plussen gaan naar een van beiden toch?

Overigens zou de driefase meter 400pulsen per kWh moeten hebben. De eenfase meter heeft er 1000.
Maakt het nog uit dat die verschillen?

Is het nog nuttig om naar de bèta firmware te gaan?

Edit: zie nog wat additionele instellingen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H1NiLm8qfDn66yrzR_vVRPSDH2Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wcqMxSZnbzis57XGGXL7DChW.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/do5hdeDfXryVu1z5c7G4ry1-He4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/mbznn7PVwnoz8Tg2B3gIdRk6.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1Fal3PS9ICswbGdZmfDNhdtXO5Q=/x800/filters:strip_exif()/f/image/i616AWRfQLzhGFkOVDVTybhy.png?f=fotoalbum_large

Zit daar nog iets in?

[ Voor 43% gewijzigd door MikeyMan op 28-09-2022 22:13 ]


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:42

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

thehog schreef op donderdag 29 september 2022 @ 08:29:
Als die nog steeds op 400 staat zou het moeten werken.
Pak even je telefoon en ga naar heishamon browser in console en ga naast de kwh meter staan. Elke keer dat het ledje knippert moet je in heishamon een melding zien van een pulse.
Zal er zometeen eerst eentje loskoppelen. Misschien zitten ze elkaar dwars. En even bovenstaande settings checken. Puls van 100ms zou geen probleem moeten zijn?

Zie in de handleiding van de éénfase meter nog staan:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/06-xF3qHLqk8h4nd1f0o-zA2Gug=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/AJ1oBJPpZaiN9yv9s7znmnCX.png?f=user_large

Moet er nog een weerstand in? Of kan de HeishaMon ermee overweg?

Omdraaien van de pulsen heeft weinig gedaan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6dU5X4bPZ38fuXmySRaFK6LNVPA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6urlRxw0Ngjp3FXEEp20Au5a.png?f=fotoalbum_large
Anders toch maar vervangen :X

edit2: blijf aan de gang ;)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QMKmUSNX58YAtx1sCsJ05kyuIF4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/h1VBpWcdi0VUxPDGhGO0HY90.png?f=fotoalbum_large

Volgens dit plaatje; wat zou dan de zwarte draad zijn? Cathode of Anode?

[ Voor 97% gewijzigd door MikeyMan op 29-09-2022 09:03 ]


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:42

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Heb ze nu 'kruislings' aangesloten. Dus de 3fase terug naar eerste aansluiting.

heb nu iig waardes:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ptPLgu-QrsAG9TXKaBPa6BlopZc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/raoZBenvVKfXi0XQdLRoSbUQ.png?f=fotoalbum_large

Eens kijken wat er zo gebeurt als de backup heater aan slaat.

[ Voor 6% gewijzigd door MikeyMan op 29-09-2022 11:28 ]


Verwijderd

MikeyMan schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 19:23:
[...]


Heb je een screenshot oid? Ik heb niets dat lijkt op een type vermelding staan.

Op de GitHub staan wat voorbeeld integraties

https://github.com/Egyras...grations/Home%20Assistant

Staat ook in de readme.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lbuR_uoPANPS5K4vFviP_G6GC-8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7rzDZ4pZS5c2wqrzoCZV1iyn.png?f=fotoalbum_large

Top92

Ik ga je links even bekijken.

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:42

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

thehog schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 08:39:
[...]


Als je een unknown hebt stuurt even een http://heishamon.local/debug op en welk model je dan wel hebt (exact type nummer)
code:
1
2
3
4
5
6
7
data: 71 C8 01 10 56 55 69 49 00 5A 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 59 15 11 55 56 15 55 55 5A 1A 00 00 
data: 00 00 00 00 00 00 9A 8A A3 8A B4 71 71 81 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 85 15 8A 85 85 
data: D0 7B 78 1F 7E 1F 1F 79 79 8D 8D 9A A3 7B 8F A3 A3 7B 8F 92 85 80 8A 8A 94 9E 8A 8A 94 9E 85 97 
data: 92 11 79 7A C1 0B 7E 7C 1F 7C 7E 00 00 00 55 65 55 21 73 15 59 05 14 12 69 01 00 00 00 00 00 00 
data: 00 32 D4 0B 87 84 73 90 0C 84 84 95 00 AE 8F 94 95 32 32 9A A3 32 32 32 9A 9A 94 91 95 92 8E 8F 
data: 8F 90 95 3C 01 01 01 00 00 4D 0C 33 69 01 01 79 79 01 01 04 02 00 37 00 00 01 00 00 05 00 00 0A 
data: 02 01 01 01 01 01 01 02 00 00 20


Met typenummer: WH-MXC09J3E8

additioneel vraagje nog; ik heb honderden MQTT reconnects per dag. er zit denk ik ongeveer 2 meter tussen Accesspoint en de WP Unit. Was begonnen met de 5 meter kabel, en deze week overgestapt op de 1 meter kabel. Maar nog steeds reconnects. Enig idee of hier nog winst te halen valt?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W21OpHT6P3rOPkJDRLD-7VuJPaU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RphFz4diZwimVh1ZL5wNUWPw.png?f=user_large

[ Voor 20% gewijzigd door MikeyMan op 02-10-2022 09:15 ]


  • buzzlightyear
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 18:32

buzzlightyear

To infinity and beyond...

Ben bezig met voorbereidingen om de Heishamon te installeren maar twijfel over het aansluiten van de kWh meter.
Moeten deze aangesloten worden op punt 6 en 7?
Betreft een Eastron SDM120M meter.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_S2yEe0pUG-baWbP-kTZtSokv2s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wDkF60qWAj9TrCYxfs568eHT.jpg?f=fotoalbum_large

  • Bra-Jo
  • Registratie: Mei 2002
  • Niet online

Bra-Jo

DILLIGAF

@thehog Ik zat even terug te lezen, zag dat jij nogal een stapel sensoren hebt. Ik twijfel over de beste opstelling (ivm wifi-bereik), maar hoe dan ook zullen er sensoren in de WP zelf komen, en sensoren in de meterkast zo'n 7-8 meter verderop. Kan ik die allemaal in serie zetten (bus), en dan met 2 lange kabels de WP "koppelen" aan de meterkast? Wat voor kabel zou ik daarvoor moeten gebruiken?

Beetje zoals in het plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/evjOUjUtiWyvWEmzm1ubQhF-wS4=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/9t4Ri1W8wQEX7Fov7z0EkR4b.png?f=fotoalbum_medium

Edit: @thehog Danku! :)

Nomen nescio


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:42

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

thehog schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 17:55:
[...]


Nee maar met heishamon zou je (als de code klaar is) met een opentherm thermostaat met heishamon kunnen praten en dan vervolgens op basis van die informatie de warmtepomp aansturen. En andersom kan je op die thermostaat wat basis informatie tonen (zoals buiten temperatuur en status van je DHW)
Ga je er dan ook logica in bouwen?

Valt voor sommige aan/uit thermostaten ook wel wat voor te zeggen :P

Honeywell bijvoorbeeld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8jyaLBaOklNVsrM1bmt9gew3YZU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/e7g45yzPMxDCPqWyQQGpiBRV.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 26% gewijzigd door MikeyMan op 12-10-2022 18:54 ]


  • Diedo70
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 11:11
LinuZZ schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 07:07:
[...]


Je zou met bijvoorbeeld mqtt explorer naar dezelfde mqtt server kunnen verbinden om te zien of de heishamon berichten post. Op die manier kun je achterhalen of het een configuratie fout betreft aan de heishamon kant, of bij home assistant
Thanks!
In MQTT explorer zie ik de panasonic_heat_pump topic binnenkomen.
Op dit moment zit er alleen data van de s0 tellers in, maar wellicht komt dat ook doordat de Heishamon nog geen data door lijkt te krijgen.
Ik verwachtte dat de heishamon/WP als nieuw device in de MQTT integratie lijst zou komen te staan, net zoals dat met bijv zigbee schakelaars en sensoren gebeurde.
Maar dat is dus niet zo; de integratie maakt alle entities netjes aan als senoren, en je moet dus zelf opzoeken in de entity list wat de namen zijn.

@thehog : Voor wat betreft het aarden van de s0 meters; zou ik daarvoor een jumpertje tussen de s0 GND en de temp sensor GND kunnen maken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cMvuMsTchm0kUkNJkjlOXK45UaM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/pP3kUkcpkqbWprw8vV6iUwaZ.png?f=user_large

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:42

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Lijkt toch nog niet helemaal top te gaan met de puls meters.

Beide op dezelfde manier aangesloten nu. Twee keer hetzelfde merk, met hetzelfde aansluitschema:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WIOaaSuQg9Z62Srj_Liy0dM9pbk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DNzqMxvMwtFvtV6WZesiORdh.png?f=fotoalbum_large

ofwel er is nog geen verbruik geweest op de losse fase, ofwel er is nog iets mis.
Weet niet hoeveel en wanneer er met een driefase T-Cap precies op die ene losse fase zou moeten gebeuren.

  • Heronimo
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 31-05 07:14
Ter inspiratie wat je met een Heishamon kan: sturen op uurprijzen. Onderstaand een voorbeeldje van prijzen versus verbruik van een eerste test.

@thehog @Ep Woody jullie sturen de WP toch ook aan op uurprijzen? Wat zijn jullie ervaringen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KNb4D_MYN7bknAyeyUv6jGrrk0Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2kwz9SIGzOhlxJCbc6mEjUzh.jpg?f=fotoalbum_large

  • Energiebesparing
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 16-04-2025
Goede avond, wie kan mij advies geven voor de Heishamon, ik heb de wifi settings er in staan maar zie hem nog niet verschijnen als apparaat net als alle andere wifi signalen in huis die wel binnenkomen op de wifiman app

Wat mij opvalt is de signaalsterkte was maar
-1% voordat ik de instellingen er in had staan.

Na het instellen heb ik ook een reboot gedaan
Ook heb ik hem net teruggezet naar de fabrieksinstellingen en enkel de velden voor wifi opnieuw ingesteld maar nog geen succes tot nu toe

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HEABktWof6US8qe4r5i98xGqZ6c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/43udu05arDgJXkeXaSH7RJqx.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 27% gewijzigd door Energiebesparing op 18-11-2022 18:21 ]


  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 18:53
Maarten69 schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 16:49:
Eva --> evaporate --> verdamper, makes sence.
Kan het misschien ook maar beter direct vragen. Bij welke waarde triggert er een defrost?
Zie paragraaf 13.2.2 (althans in mijn service manual) Deice operation

When heating time > 35 minutes and (outdoor) pipe temperature below this line for cont. 3 minutes

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/naWILeHQcVEk3U_VgJGQMyNfdbM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LXK6XelxQeBnDlQJcdcaGIDv.png?f=fotoalbum_large

De lijn loopt verschillend afhankelijk van de type. Ik heb daar ooit een formule voor bedacht maar die heb ik niet meer.

[ Voor 23% gewijzigd door thehog op 19-11-2022 18:25 ]


  • Hieke
  • Registratie: September 2010
  • Niet online
Een vraagje over de HeishaMon-print in de Topicstart:
Sinds deze week de WH-ADC0309J3E5C binnen-unit en de WH-UD07JE5 binnen. Het is een zogenaamde All-in-One-uitvoering / split.

Ik overweeg de HeishaMon OT-print te bestellen. Heb momenteel de Remeha iSense-thermostaat in gebruik.
Kan iemand opheldering geven wat de beste plaatsing van diverse componenten is en welke soorten bekabeling nodig zijn? Want op https://www.tindie.com/pr...shamon-communication-pcb/ zijn diverse afbeeldingen te zien die vragen oproepen... Ofwel: ik mis enige info..

Q1: Waar worden de diverse 1-wire-sensoren geplaatst? In het voorbeeld staan er 3 afgebeeld.. Welke posities in de buitenunit zijn handig om te meten? Het apparaat levert zelf toch al diverse temperaturen?

Dacht aan de volgende situering:
De groepenverdelerkast en binnenunit staan bij de roldeur in de garage. Twee kWh-meters in de groepenverdeler direct naast de automaten (elektrisch element en buitenunit).
De groepenverdeler hangt direct naast de binnen-unit.
De buitenunit staat 10 meter verder aan achterzijde/kop van garage...

Begreep, maar weet niet meer precies waar ik het gelezen heb, dat de HeishaMon PCB vaak geplaatst wordt in de behuizing van de buitenunit. Acht dat niet de meest gunstige plaats i.v.m. temperatuurwisselingen en vocht.

Daarom overweeg ik andere plaats voor de HeishaMon, ergens in de garage nabij de binnenunit en groepenverdeler. Of net aan andere kant van de muur binnen. Maar dat betekent dat er lange kabels nodig zijn voor temperatuursensoren en aansluiting op CN-CNT-connecter van pcb in de buiten-unit.

Op Tindie zie ik de volgende afbeelding die ik niet begrijp:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I0ZdUdQAL8r0mLpltTNLGyoZDHc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/630BD83lSaxG6J9aIjbrVDvG.jpg?f=user_large
Q3: Graag uitleg bij de bovenste kabel in dit plaatje: Waar wordt de USB-A-stekker op aangesloten? Wat zit er aan het einde van die kabel. Ik meen 3 kabels te zien: 2 korte en een lange met USB-stekker...
Eigenlijk zijn er dus 2 soorten kabels te bestellen: Normale kabel en CN-NMODE kabel. Het zou handig zijn als bij de foto's een verklaring werd gegeven, sorry.. :/

Op Tindie lijkt e.e.a. geschreven op een monoblock. Is het bij een split-configuratie dezelfde manier van aansluiten?

Q4: is er een manual van de Heishamon-pcb om goede afweging te kunnen maken wat met open Therm-thermostaat) de beste opties voor plaatsing zijn, in relatie tot alle benodigde kabels.

Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | Tesla MY LR | PV 9,6 kWp | 2 x Zendure SF 2400 AC, 17.280 kWh


  • Hieke
  • Registratie: September 2010
  • Niet online
@thehog Dank je voor snelle en informatieve antwoord.
Zeker had ik op Tindie.com de tekst van Description, Specs, enz wel (meerdere) keren gelezen. Maar nog blijf ik ook met je huidige antwoorden met onzekerheden...

Vanmiddag de beide units uitgepakt. Waren vrijdag weliswaar geleverd maar nog geen tijd gehad. En vanochtend wel tijd om bovenstaande vragen te stellen.

Inderdaad vastgesteld dat de aansluitingen (voor HeishaMon) in behuizing van de binnenunit zitten; eerste leermomentje.
Vervolgens maakt je aanvulling over USB-A helder dat dit een (optionele) voedingsaansluiting is. Had daar in het plaatje van optional long distance-voorziening wel iets ingetekend gezien. Maar geen link gelegd naar de uitvoering in deze vorm...

Wat ik vanmiddag dan vaststelde is dat op de beide connectors CN-Mode en CN-CNT op mainboard in de binnenunit geen randapparatuur is aangesloten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3wLxLI5n1oBbfFkTBLG16tbh5vc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gycuvxAQlyaRBvR3pl3ddwAR.jpg?f=fotoalbum_large

Er staat in je description: Current Panasonic internet module (CZ-TAW1) users already have this cable. Ik heb géén idee of deze module in de machine aanwezig is... En waar deze module is aangesloten.

Samengevat: Als ik het goed begrijp dien ik dan de "normale" kabel (met CN-CNT-connector) mee te bestellen?
Dan geeft de bestelling geen twijfel of misverstanden. _/-\o_

Met dank.

Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | Tesla MY LR | PV 9,6 kWp | 2 x Zendure SF 2400 AC, 17.280 kWh


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 07:28

ErikVers

e-Duurzaam

@thehog wat OT logica inspiratie; 😋

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_Aa41EnFv5FqJHcVRb_xFkIbHrM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/AaJnOWTxffwSFU9x4Sy8y7Ds.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7_VK4eRcrdci5fYc4f-kGEh5lNE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/mD8uEloNegvo2ZzHdT1Be09k.png?f=fotoalbum_large

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |


  • vandermark
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
thehog schreef op maandag 28 november 2022 @ 10:54:
[...]


Je kan deze beta build op basis van v3 gebruiken: https://github.com/IgorYb...08425/artifacts/435548978

Daar zitten de laatste bekende modellen in.
@thehog, ik gebruik nog steeds de 'oude' domoticz plugin van Marfan. Is deze geheel compatible met V3 van Heishamon? Kan ik gewoon upgraden naar V3? Op zich heb ik met V2 geen problemen...

Afbeeldingslocatie: https://share.bartserver.nl/!Bfj5Hn52TX/pasted-2022-12-06T094702.518Z.png

Edit: En kan ik V3 hier dan downloaden:
https://github.com/IgorYbema/HeishaMon/tree/main/binaries

[ Voor 7% gewijzigd door vandermark op 06-12-2022 11:25 ]

STRAVA | Panasonic 5kW J Monoblock


  • vandermark
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
Moet ik mij nog zorgen maken om de pulse quality van 2%? Waarden lijken prima door te komen?

Afbeeldingslocatie: https://share.bartserver.nl/!L2S7NwsYjr/pasted-2022-12-06T134233.067Z.png

STRAVA | Panasonic 5kW J Monoblock


  • vandermark
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
Hmmm, eerste nacht met V3 en aantal mqtt reconnects zijn flink hoog, stuk meer naar verhouding dan V2. Web Interface is ook trager, maar dat maakt me niet veel uit.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4mYBU_BloXxL9opfsmTCyzcDHXg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oem4fFW594HxBFZOoGIFuWwy.jpg?f=fotoalbum_large

STRAVA | Panasonic 5kW J Monoblock


  • vandermark
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
thehog schreef op donderdag 8 december 2022 @ 17:25:
[...]


https://github.com/Egyras...3#issuecomment-1328705518

Onderaan in die link die daar staat staat 'artifacts' waar de bin staat.
Je moet ingelogd zijn om te kunnen downloaden, dat hielp :)

Edit, mooi hoor. Veel 'betere' temperaturen zo d:)b

Afbeeldingslocatie: https://share.bartserver.nl/!GRrMuro4qt/pasted-2022-12-08T164049.285Z.png

[ Voor 18% gewijzigd door vandermark op 08-12-2022 17:41 ]

STRAVA | Panasonic 5kW J Monoblock


  • vandermark
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
thehog schreef op donderdag 8 december 2022 @ 17:47:
Je had in je domotica ook een minuut gemiddelde kunnen pakken. Dan kom je ongeveer op hetzelfde uit
Is dat zo? Tot dat ik de firmware aanpaste kreeg ik al vanaf 19:00 gisteren alleen 24,0 graad binnen voor Tr. Na aanpassing net (17:40) werd dit 24,25. Hoe had ik hiervoor met 1 minuut gemiddelde iets anders dan 24 gekregen? Het lijkt erop dat ik alleen maar afgeronde waarden kreeg?

Afbeeldingslocatie: https://share.bartserver.nl/!BGwLbKhmoh/pasted-2022-12-08T170044.277Z.png

[ Voor 4% gewijzigd door vandermark op 08-12-2022 18:03 ]

STRAVA | Panasonic 5kW J Monoblock


  • JanAllElectric
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 28-05 22:00
thehog schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 11:51:
[...]


Dat zou ik gek vinden gezien de controller die alleen per hele graad laat zien
Wat is dit plaatje dan? Het is niet de watertemperatuur. Mijn zoon stookt niet in directmode overigens, maar op kamertemperatuur.

PS: hij had even de kamertemp op 24 gezet 8)7

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ry9wVy9r7pGZtTR3NN6Kz62SnX8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RXrEolRIpXc45cvQyvFD2z51.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 15% gewijzigd door JanAllElectric op 10-12-2022 16:11 ]

Panasonic TCAP 12kW J-versie + Heishamon/HA/Node-Red/Grafana/InfluxDB; Atlantic v3 200L; 5* jaga strada 21 & zelfbouw DBE; 3*2400Wp (O,Z,W); KIA EV6 77kWh RWD + EVCC/cFos Wallbox solar; 3* Marstek 5kWh (v151)+CT003 (v114)+ modbus/lilygo/node-red/HA


  • wereldreiziger2
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 28-05 06:20
Even een NooB vraag.
Hopelijk wordt komende maand mijn 7 kW J-serie geplaatst en zit te denken aan de Heishamon, hoewel ik niet kan programmeren en geen IT-er ben, ga ik er mogelijk nog wel uitkomen met dit forum.

Welk type Dallas sensoren gebruiken jullie?
DS18B20 je kan ze krijgen als een 3 potige sensor. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6HLyP_K2rl_KgeOTb--9-zNX0U8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/mS27B2EfXniAGg24luGHJsDP.jpg?f=user_large
of in een waterdichte huls Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eRIt1p1BfodHet-gvMbIE-6sNK0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/wUVnuv4O18dgpqhjsKb9JMt6.jpg?f=user_large


Nu lees ik dat die in een huls vaak van onbekende kwaliteit zijn, maar die losse sensor, hoe isoleren jullie die? Kan me voorstellen dat als een van de pootjes tegen iets aan komt dat geleidt of als ze verbuigen, ze natuurlijk niet meer juist aangeven.

[ Voor 78% gewijzigd door wereldreiziger2 op 11-12-2022 14:25 ]


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 17:02
thehog schreef op zondag 11 december 2022 @ 20:43:
[...]


Kan je eens kijken of je echt de WH-MDC07J3E5 hebt of dat het misschien een toevoeging heeft? Ik zie bijvoorbeeld hier (https://rensa.nl/Product/0FL7736) een KIT-MDC07J3E5-W (KIT ipv WH en een -W er achter). Ik kom tegenwoordig ook de toevoeging -1 wel eens tegen. Check even het type plaatje
Ik kan er niet zoveel anders van maken, dit is de sticker op de zijkant:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qeBjsD7LCYkM6U52bkSQjmSC52E=/x800/filters:strip_exif()/f/image/0vfKQTikwzYgaTOYQqMESlWk.png?f=fotoalbum_large
Of is er nog ergens anders een 'officieel' typeplaatje?

[ Voor 3% gewijzigd door blb4 op 11-12-2022 20:56 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23


  • HFman
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23-03 21:04

HFman

Waar een wil is..

Ik upload de binary.

HeishaMon-alpha-e591c9c8a4b05962cb7847ff349e30a6.bin

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FMmYEDHQdWQmvYXg8R6v_uikEcU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/i2Xe7qWtd9SEmopNQt6GOf0m.png?f=fotoalbum_large

Gaat de check fout ?

[ Voor 70% gewijzigd door HFman op 22-12-2022 16:29 ]

Panasonic WH-MDC05H3E5 Heisamon Evohome HomeAssistant controlled


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 17:02
tescione schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 23:37:
[...]

Bedankt voor je reactie, ik ga eens verder speuren.
't gaat dus om die ruimte bovenin. Daar past wel een compact groepenkastje waar je dan die 2 kWh meters in kan plaatsen en de Heishamon.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ykNv2CCm_y0ypvbfHux0BF2g190=/x800/filters:strip_exif()/f/image/1PuYaGUWFUlPJh05V3W0dPiv.png?f=fotoalbum_large

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23


  • Tiesert
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 14:47
Aikon schreef op maandag 16 januari 2023 @ 09:50:
[...]

Is het dan niet handiger om vanuit HA influxDB te laten vullen. Kan je gelijk je andere zaken naar influx gooien.
Ik heb alles van de Raspberry gegooid en een IoT-Stack neergezet. Krijg alleen nog geen data uit MQTT naar Influx in Node-red. Zal die vraag wel stellen op het NR-forum.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NbyPIhm5p92ogI1MsqlZSi79i3U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bS37cNp52OdnnENM3Xd8ikYY.jpg?f=fotoalbum_large

20x400wp O-Z-W | Enphase Envoy Met. | IQ7+ | Pana 12kW T-Cap J Mono | 300L SWW | HA+Heishamon L | Zendure 2400AC+ | Gasloos 4-10-22


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 17:02
Anno007 schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 22:18:
[...]


bedoel je met plus en min. dat je de min van de eastron op de plus van heisamon doet en zo ook bij de plus. Of had je ze verkeerd om zitten?

Dat talloze keren ken ik, mateloos vermoeiend en irritant, uren door dezelfde instellingen draaien, om |:( van te worden.
volgens mij zijn S0 meters (meestal?) gevoelig voor juiste aansluiting (+/-), de S0 uitgang is geen gewoon contact maar een optocoupler.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/77Ejtdwmt3nSK65_bHc9zfMEC1k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OEf1taBQhVjWnqwNUUDu1ysp.png?f=fotoalbum_large

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 17:02
Anno007 schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 20:51:
[...]


Nee nog niet, mmaar wwil het morgen wel proberen, leek mij niet zo slimm min op plus en plus op min, maar goed.
Bij mij zit 't zo:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2NmRQCoLgatbZAlbWSiR1hxvpwg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pCyHne44ZLqhSF7JnZEWiZXu.png?f=fotoalbum_large

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23


  • Anno007
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 18-03-2023
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OZYJAF3PdeHdU8iLqOvHCB-eYww=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1ZPkg4NKxIvRi5gvLchnAUmC.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cAy4aPArokBfzB2xKkYAEPgKKMY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gwPbsmqYgnCtanUDH3MbPiMC.jpg?f=fotoalbum_large

Maar eens de plus en min omgedraaid, en nieuw draad erbij gepakt, heb nu 1 waarde gehad van -2145348354.048 kwh daarna 0 watt, dit is dus alleen bij de 12kw, de 5kw heeft nergens last van, zelfde draad en afstand, alleen natuurlijk een andere meter.

  • wereldreiziger2
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 28-05 06:20
thehog schreef op maandag 23 januari 2023 @ 13:01:
[...]


Weet je 100% zeker dat je ze goed aansluit? En er is geen extra weerstand nodig want die zit al op heishamon.
Ik zou toch zeggen dat ze dan stuk zijn omdat er verder niet veel bijzonders nodig is om ze te laten werken.
Ik heb ze nu alle 5 geprobeerd, twee aan een draad, de rest rechtstreeks op de Heisha, en geen enkele geeft iets betrouwbaars. Er komt wel een adrescode van elke sensor. Dus neem aan dat ze juist zijn aangesloten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PaRYGiL3WztSNtiuoFJEurYauzU=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/AfJYhVlchPStr0EnMXTbRBsk.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UVVa2aFZw-9hVjljq1NeqM_NCmA=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/cDRiDz65yyz4B0BqqBFtt99P.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hXuBhDQCO1JKhlUTZ44wGeLYwiA=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/UfZrnTKxMzxm6E8TOeIQKh8v.png?f=fotoalbum_tile

  • Tiesert
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 14:47
Ik heb de Heishamon nu 7 dagen draaien zonder problemen. De Heishamon hangt in een spatwaterdichte behuizing buiten de Pana monoblock op zo'n 6 a 7m afstand van het Wifi-access point. Hij is aangesloten op het optionele CZ-NS4P bord. Ik gebruik de Listen Only modus. Afgelopen nacht is hij twee keer plotseling gestopt met het doorgeven van data aan de MQTT-server. Het enige dat opvalt is dat de Correct received data dan laag staat (<10%, of 1 keer zelfs op 0). Het wifi-signaal en memory-free staan altijd meestal tussen de 50 en 60%. Ik heb de Heishamon beide keren gereboot, en dan loopt het weer prima. Zelfde wifi- en memory waarden en een Correct received data waarde van 100.

Komt dit iemand bekend voor? Waarom zou hij het een week goed doen en er dan 2x 4x mee stoppen?

edit: inmiddels 3x 4x uitgevallen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gxabhhzjCRszI6l5R4ihEy_d37s=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Ui8knyBTpKc2yzrnE6QfQpeM.jpg?f=user_large

[ Voor 14% gewijzigd door Tiesert op 25-01-2023 17:43 ]

20x400wp O-Z-W | Enphase Envoy Met. | IQ7+ | Pana 12kW T-Cap J Mono | 300L SWW | HA+Heishamon L | Zendure 2400AC+ | Gasloos 4-10-22


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 17:02
thehog schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 15:28:
[...]


Is nog niet beschreven. Zal hier een poging doen.
Je zal een nieuwe topic zien: panasonic_heat_pump/opentherm met een aantal subtopics (roomtemp, chSetpoint etc). Dit zijn de gegevens die hij ontvangt van de thermostaat. Ook zie je een subtopics 'raw' waarin de ruwe opentherm data van de thermostaat staat. Zodat je eventueel zelf nog meer informatie kan decoderen hier uit.

Tevens kan je naar ditzelfde topic met de volgende subtopics een mqtt publish doen om naar de thermostaat te sturen:
code:
1
2
3
4
5
6
thermostaat/opentherm/outsideTemp
thermostaat/opentherm/inletTemp
thermostaat/opentherm/outletTemp
thermostaat/opentherm/flameState
thermostaat/opentherm/chState
thermostaat/opentherm/dhwState


De temps lijken me duidelijk. Afhankelijk van de thermostaat doet hij hier ook wat mee (bijv. de outside temp op display laten zien).
flamestate is een true of false om aan te geven dat de vlam aan het branden is (van de virtuele cv ketel)
chstate is een true of false om aan te geven dat de vlam aan het branden is voor central heating (ch)
dhwstate is een true of false om aan te geven dat de vlam aan het branden is voor DHW heating
Dank! ik heb ze allemaal geïmplementeerd en ik zie in m'n OTGW dat ze allemaal effect hebben (y) .
Ik zie wel dat mijn thermostaat nog wat mist, dat is een reactie op CH enable & DHW enable. Omdat deze missen gaat mijn thermostaat er vanuit dat de 'ketel' niet klaar is en stuurt dan ook geen Control Setpoint meer uit.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e3Dt4cx0E95b6l4NWUpgkPxxG5c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fA3mkN2xhRNkBjluc6pmLWqK.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p8TA2FGzIS5quAa1GUlEBBaZJWY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kRmtFHSOVSDM9dNMUEZi4wLs.png?f=fotoalbum_large

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 17:02
thehog schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 15:28:
[...]


Is nog niet beschreven. Zal hier een poging doen.
Je zal een nieuwe topic zien: panasonic_heat_pump/opentherm met een aantal subtopics (roomtemp, chSetpoint etc). Dit zijn de gegevens die hij ontvangt van de thermostaat. Ook zie je een subtopics 'raw' waarin de ruwe opentherm data van de thermostaat staat. Zodat je eventueel zelf nog meer informatie kan decoderen hier uit.

Tevens kan je naar ditzelfde topic met de volgende subtopics een mqtt publish doen om naar de thermostaat te sturen:
code:
1
2
3
4
5
6
thermostaat/opentherm/outsideTemp
thermostaat/opentherm/inletTemp
thermostaat/opentherm/outletTemp
thermostaat/opentherm/flameState
thermostaat/opentherm/chState
thermostaat/opentherm/dhwState


De temps lijken me duidelijk. Afhankelijk van de thermostaat doet hij hier ook wat mee (bijv. de outside temp op display laten zien).
flamestate is een true of false om aan te geven dat de vlam aan het branden is (van de virtuele cv ketel)
chstate is een true of false om aan te geven dat de vlam aan het branden is voor central heating (ch)
dhwstate is een true of false om aan te geven dat de vlam aan het branden is voor DHW heating
Ik heb dus trouwens binnen NodeRed (Dashboard) op de volgende wijze geïmplementeerd:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ulnVTItFGUhXPp3XtoP4Z9hWIeg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uleXvQdCbAYIfAadcbb7mzsE.png?f=fotoalbum_large

HP ch and/or dhw state function:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
// if compressor = running payload 1, otherwise 0
var PS_ss_Hz = global.get('compressor_frequency');
let msg1 = {}
let msg2 = {}
msg1.topic = "chstate";
msg2.topic = "dhwstate";
msg1.payload = 0;
msg2.payload = 0;

if (PS_ss_Hz != 0) {
    if (msg.payload == 0) {
        msg1.payload = 1;
    }
    else {
        msg2.payload = 1;
    }
}
return [msg1,msg2];


CompressorHz2flamestate function:
code:
1
2
3
4
5
6
// if compressor = running payload 1, otherwise 0
var PS_ss_Hz = global.get('compressor_frequency');
if (PS_ss_Hz != 0) {
    msg.payload = 1;
}
return msg;

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23


  • vandermark
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
Even een HA vraag: Ik ben overgestapt van Domoticz naar HomeAssistant en dat werkt tot nu toe erg prettig. Ik wil de standaard thermostaat inzetten om op basis van een scheduler. De thermostaat lijkt te werken maar de Pana gaat niet aan. De gebruikte switch zelf werkt prima in HA, daarmee schakel ik eenvoudig de Pana aan/uit. Wat gaat hier mis? Dit is de thermostaat in HA:

YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
climate:
  - platform: generic_thermostat
    name: Warmtepomp thermostaat
    heater: switch.panasonic_heat_pump_main_heatpump_state
    target_sensor: sensor.woonkamer_temperature
    min_temp: 18
    max_temp: 20.5
    ac_mode: false
    target_temp: 20
    cold_tolerance: 0.1
    hot_tolerance: 0.1
    min_cycle_duration:
      minutes: 60
    initial_hvac_mode: "off"
    away_temp: 18
    comfort_temp: 20.5
    home_temp: 19.8
    sleep_temp: 18.8
    precision: 0.1


Wat me opvalt bij de thermostaat dat er twee 'opties' zijn. Moet zijn 'aan'/'uit' lijkt me voor de Pana switch. Nu is het 'uit' of 'verwarmen'. Gaat het daar mis met de vertaling naar de Pana switch die een simpele aan/uit schakelaar is?

Rare is namelijk dat die op 'uit' staat terwijl de doeltemp (20 graden) nog niet gehaald is, de sensor geeft aan 19,1 graden. Waarom gaat de thermostaat niet op 'aan'/'verwarmen'?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fhkPEmOZ0-7Yi3R6ClxJkMZoR2Y=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/G1HroAVuT41WElgBSwW9StRc.png?f=user_large

[ Voor 13% gewijzigd door vandermark op 29-01-2023 13:03 ]

STRAVA | Panasonic 5kW J Monoblock


  • elgringo
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 28-05 22:08
sjimmie schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 09:39:
[...]

1. Maak een installateursaccount zodat je ineens veel meer kan zien en vooral kan doen.
2. Klopt, wat ik zeg, dat zit in de controller zelf. De controller is ook een thermostaat en houdt dus zelf zijn huidige (gemeten) temperatuur en zijn setpoint bij.
met de CZ-TAW1 kan je de doeltempertuur wijzigen. Deze wordt dan ook door de thermostaat overgevonden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j32bIN1OEWkl9NAQ2ulAt0fAPpc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/wU8MT4Qlw9jonZCrTUQJ1HL8.png?f=user_large

if broken it is, fix it you should


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 17:02
Wow, ik zie op github dat er nu keihard gewerkt wordt aan de OT versie, geweldig!! *O* Ik heb nu versie 3.2-beta draaien met de Opentherm pagina; ziet er erg goed uit!!

Het bleek dat Heishamon bij bij met 1-wire, S0 en nu ook Opentherm wat stroom tekort kwam (ik voedde hem via dubbele aders CAT5 vanuit de WP, lengte zo'n 6 meter) en daardoor veel OT fouten gaf maar nu met een externe 5V voeding 1 µF elco over de voeding zijn die als sneeuw voor de zon verdwenen.

Heb nog niet alles nagelopen maar 't lijkt goed te werken, zo wordt nu ook 't set max ch setpoint direct geaccepteerd zonder dat ik de tussenliggende OTGW moet resetten.

Top!!

Update: Voeding vanuit de WP lukt wel met een extra 1 µF elco over de voeding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fd4TiCPYXeVS1bFSYEsnjlam6vs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/bD9jgiRt0aia7m7ST89YCGUe.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 27% gewijzigd door blb4 op 13-02-2023 17:47 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23


  • Beekforel
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 16:44

Beekforel

Is eigenlijk geen vis

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ilalI9G74YreGHKDJZ1pQelJeHw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/SClmPV7mWfqfbGn1witKFNPc.png?f=user_large

Dit lijkt niet best helaas. Knipperknipper. De webinterface van de Heishamon was ook niet te gebruiken zo traag. Nu wel weer snel (lijkt erop dat hij gecrashed was even?) maar wifi staat nu op -1 %... :?

Wifi nu op 35% en alles stabiel. Vaag, alsof de Heishamon na de eerste boot even moest stabiliseren.

Hm, de gemeten waardes van de s0 meters is erg onbetrouwbaar lijkt het, had hier in dit topic iets gelezen over aarding daarvan?
Hm misschien eerst maar even dat veel te dunne draadje vervangen voor iets beters. :+

[ Voor 28% gewijzigd door Beekforel op 12-02-2023 15:19 ]


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 17:02
Beekforel schreef op maandag 13 februari 2023 @ 13:42:

@blb4 jij schrijft dat je de Heishamon extern voedt, hoe heb je dit gedaan? Wellicht dat hier ook een deel van mijn oplossing in zit, aangezien ik ook OT gebruik.
Naarst de connector waarmee Heishamon op de WP aangesloten wordt zit een header waarop ook GND en +5V pinnen zitten. Die gebruik ik.

Als je een externe voeding gebruikt moet je de +5V vanaf de WP losmaken.

Ik heb inmiddels gemerkt dat de voeding vanuit de WP wel lukt met extra afvakking met een elco van 1 µF.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fd4TiCPYXeVS1bFSYEsnjlam6vs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/bD9jgiRt0aia7m7ST89YCGUe.png?f=fotoalbum_large

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 17:02
thehog schreef op dinsdag 14 februari 2023 @ 21:22:
[...]


Wat je met her voorbeeld:
code:
1
2
3
on @Main_Inlet_Temp then
    ?inletTemp = @Main_Inlet_Temp;
end


bereikt is een shortcut voor twee mqtt berichten die je normaal via node-red of wat dan ook aan elkaar moet knopen. Met deze rule wordt dus de inlettemp voor opentherm rechtstreeks gekoppeld aan de main_inlet_temp van de panasonic. Zonder de rules doe je dit door te luisteren op mqtt naar main_inlet_temp en wat je ontvangt dan terug te sturen via mqtt weer naar de inlettemp topic
Ik heb nu 2 van die basale rules ingesteld:


on @Main_Inlet_Temp then
?inletTemp = @Main_Inlet_Temp;
end

on @Main_Outlet_Temp then
?outletTemp = @Main_Outlet_Temp;
end

Ik zou verwachten dat nu deze 2 temperaturen naar OT gekopieerd worden maar ze lopen niet gelijk:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uI2YwtfjNiNTQVdtufaVXX0QFcM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/03CPYSHIWj4m65D5WCaBNnkV.png?f=fotoalbum_large


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qnVQiVkTJjJJBTbbJUPfkB9u0HM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EnPAolfX1tFSXaqVbIllO7TD.png?f=fotoalbum_large

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 17:02
@CurlyMo met die versie 't zelfde, lijkt alsof die OT waarden vast staan. Na firmware update waren beide 0, daarna kregen ze (weer) deze waarden terwijl TOP5&6 anders zijn dan vanmorgen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HPQhMUCVOGZI28m8G--GjXsSpPs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Vc9PeRPO1iOM5NFWFgKtRTxt.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6EXqVzlKS3inuDqVTlg1g_YfDV8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OadUW3htndj8woBR4vNvQtfU.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DIaUP6jcm7F6WvcO-qTwmsfduww=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1bbWk3yzAavY8dHx8l76cw1n.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 18% gewijzigd door blb4 op 15-02-2023 12:27 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23


  • Diedo70
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 11:11
Ik zie net dat mijn kWh reading van ca 989kWh naar 9890 kWh is gesprongen is home assistant. Dat is overduidelijk een uitleesfout oid. Er lijkt een 0 achter geplakt te zijn.
Als ik op de Heishamon web pagina kijkt geeft die dat ook weer.

Is er een manier om dit weer recht te zetten?

Thanks!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7ApnOcLBQokOoVg-bEwPNm510gw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OcKM0kuHnb56SfQft5rWvmkt.png?f=fotoalbum_large

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 17:02
CurlyMo schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 12:58:
@blb4 @Beekforel Zouden jullie de output van de console kunnen plaatsen van de volgende rules:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
on @Main_Inlet_Temp then
  #a = @Main_Inlet_Temp;
end

on ?inletTemp then
  #b = ?inletTemp;
end

on @Main_Outlet_Temp then
  #c = @Main_Outlet_Temp;
end

on ?outletTemp then
  #d = ?outletTemp;
end


Als het goed is dan moet in de console langzaam de global variabelen #a t/m #d verschijnen met respectievelijk de bijpassende waarden.
Hij loopt al een lange tijd, moest tussendoor ook nog ff werken, 't resultaat is alleen #a & #c:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PWvlXd6INfknoVbQgAg7Ru6kswU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1ICcJw3PKczl58eyDrvctnUt.png?f=fotoalbum_large

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 17:02
Met deze rules (die je net stuurde zat fout in):

on @Main_Inlet_Temp then
#a = @Main_Inlet_Temp;
#b = ?inletTemp;
end

on @Main_Outlet_Temp then
#c = @Main_Outlet_Temp;
#d = ?outletTemp;
end

krijg ik:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OoIViYM9RDtEOy58udyG6mi_UPk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2zxvt8CGDdk2XWTxG6ltspZG.png?f=fotoalbum_large


Ik heb daarna MQTT update van inletTemp en outletTemp weer aangezet, in de GUI zie ik dat de waarden weer correct zijn (gelijk aan TOP5&6) maar in de console blijven #b en #d 0.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23


  • Diedo70
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 11:11
CurlyMo schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 15:33:
[...]

Door het bericht wat je via MQTT ontvangt even terug te sturen met de juiste waarde.
Kun je dat iets verder toelichten?

Ik heb net via mqtt explorer het topic gevonden en daar vervolgens de (geschatte) juiste waarde gepublished.
Op dat moment wordt de waarde in HA heel even geupdate naar de nieuwe waarde, maar zodra er een nieuw pakketje data uit de heishamon komt wordt de foute waarde weer overschreven.

Hoe kan ik dat pakketje naar de heishamon publishen zodat die watthourtotal waarde weer een soort van klopt en weer correct wordt doorgestuurd?

Edit:
Het lukt mij bijv. niet om te verbinden met het IP van de heishamon om daar een pakketje heen te sturen.
Ik kan wel verbinden met mijn home assistant als mqtt server


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WV6y38LeH9vJgJa05zuFRlgyDJM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7uyCgfLFmOZWIGObKSl1exNk.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 26% gewijzigd door Diedo70 op 15-02-2023 19:38 ]


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 17:02
CurlyMo schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 18:49:
@blb4 Zouden je de volgende twee rules kunnen proberen met de laatste versie uit de PR?
code:
1
2
3
4
5
6
7
on ?chEnable then
   #a = ?chEnable;
end

on ?roomTemp then
  #b = ?roomTemp;
end
Ik was ff bezit met de gaskraan definitief dichtdraaien en de plaatsing van de boiler voorbereiden, bijna op slopershoogte :).


inmiddels de laatste versie er op gezet en de rules geladen. Dit lijkt nu te werken!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fd7i8KcCsYwv04KbTGLhx6-xslE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DZ3UXogCCtkvnRoBd7F4TQUV.png?f=fotoalbum_large

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23


  • Roeland
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 31-05 21:18
Er lijkt wat mis te gaan met OpenTherm communicatie, af en toe spiken de waarden.

In home assistant, communicatie loopt via MQTT. Bij de warmtepomp waarden heb ik dit gedrag nog niet waargenomen dus vermoed dat het in het OT gedeelte zit.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wdiQNphMsg5H1MYVjSOMTDJWU4U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bvytedcY1zt64wRsao5DyWzd.png?f=fotoalbum_large

Klein voorbehoud, kom er net achter dat een draadje naar de thermostaat wat lossig zit. Ik kijk het nog even aan. Gedrag blijft zich voordoen.

[ Voor 11% gewijzigd door Roeland op 18-02-2023 11:29 ]


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 17:02
Ik draai nu dus met die laatste versie (Alpha-60fede2 / Expose OT values to rules #289). Geweldig dat er zulke grote stappen zijn gezet voor OpenTherm support!! d:)b . Voor mijn use case met Opentherm is er nog 1 waarde die nog ontbreekt, dat is Central heating enable. Mijn thermostaat (evohome) zet deze op 0/off als er geen warmtevraag is en op 1/on als er wel warmtevraag is. In de onderstaande afbeelding is dat rood omrand. Alle groen omrande parameters werken correct, deze staan ook allemaal op de OT GUI.

De paars omrande parameters staan nog niet op de GUI, ik heb ze ook niet goed bekeken en mee getest maar ik kan me voorstellen dat die ook nog interessant zijn om beschikbaar te krijgen. Ik kan max modulation wel via OTGW aanpassen en die wordt dan ook door Heishamon geaccepteerd.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gtNUFvqtxQwV_y_9tdtah-fEDng=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Wajm22zp0xId3dUfYlImme35.png?f=fotoalbum_large

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23


  • Roeland
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 31-05 21:18
Ik draai nu ook de laatste build (Alpha-60fede2 / #289). Nog specifieke dingen om te testen/op te letten? Spikes zitten er in ieder geval nog in, of ben ik de enige die daar last van heeft?

@Beekforel Verbinding is hier 74% en dat is het laagste wat ik tot nu toe gezien heb (meestal rond de 80-90%). roomTemp dropt inderdaad naar 0. roomTempSet daalt naar 2 of 3 (vrij consequent een van de 2). chSetpoint is all over the place, inclusief negatieve waarden of boven de 100. MQTT registreert geen verbroken verbinding gezien het LWT op "online" blijft staan en ook geen reconnects (standaard staat deze op 1 :9).

Merk dat de kWh meter problemen geeft, pulse quality 0%, was hiervoor grofweg 80%. Ook deze geeft nu piekerig gedrag.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KjkhwkiL36Zr69CIG5ccVc2hJtQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/72XqxDd0a9i9k33inQpsSdc6.png?f=user_large

Dit was al zo in build #266 (vorige die er op stond) en niet in de laatste stable versie. Kan de stable versie er weer op zetten om te controleren?

  • Hieke
  • Registratie: September 2010
  • Niet online
@thehog @Tiesert Hier ook het gemelde probleem van correct received data.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/afI7B6mF0a0KXeFJvlemArO1xIg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/bWwinH1D2kH514Q5JRx0l6bl.jpg?f=user_large
Met versienummer 3.1
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/en-BSZPcVFcqUnw2QDpuFf3NjIE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Xq0yNUscvRPTPeDxuo13NEJH.jpg?f=user_large
En de stats:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UjeIApfeZP9pfiQVT7PIphfJH6A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tXiaWI3W1qdCC9I3D5uFMrS7.jpg?f=fotoalbum_large
Mogelijk kun je er iets mee? Ook de reconnects en Uptime wijken af tussen de 2 screens.

Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | Tesla MY LR | PV 9,6 kWp | 2 x Zendure SF 2400 AC, 17.280 kWh


  • Tiesert
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 14:47
Wie weet het volgende.
Ik stuur vanuit mijn script een opdracht op de DHW-run te starten op een gunstig moment.
De opdracht is http://<ip>/SetHeatpump=1&SetOperationMode=3&SetForceDHW=1

De Pana gaat aan (of stond al aan), de Operation Mode gaat naar DHW, de 3-wegklep draait netjes, maar de Force_DHW_State blijft op 0 staan.
Als ik dan alleen de opdracht http://<ip>/SetForceDHW=1 stuur, gebeurt er ook niets en krijg ik een status 128 terug. Klopt dit, of doe ik iets niet goed?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qtol9B-YtbgvQtP7CQ-jlKXlax4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9L3nbAXgMMCD3pkpopyaR6vH.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 56% gewijzigd door Tiesert op 25-02-2023 14:34 ]

20x400wp O-Z-W | Enphase Envoy Met. | IQ7+ | Pana 12kW T-Cap J Mono | 300L SWW | HA+Heishamon L | Zendure 2400AC+ | Gasloos 4-10-22


  • Tiesert
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 14:47
Kan iemand deze verklaren? Ik stuur opdracht om de Pana uit te zetten met
http://<ip-adres>/command?SetHeatpump=0
en ik krijg als bevestiging: set heatpump state to 1
Het lijkt me dat dit 0 moet zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l8cyWOVojkNeLtiXIivRlHdW6uE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hcIsKgDNBoNmwDhSNkeqo5ZO.jpg?f=fotoalbum_large

20x400wp O-Z-W | Enphase Envoy Met. | IQ7+ | Pana 12kW T-Cap J Mono | 300L SWW | HA+Heishamon L | Zendure 2400AC+ | Gasloos 4-10-22


  • dof
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 18:56

dof

'k Heb Heishamon nu ook een twee weken in gebruik en gegevens gaan in HA met deze hacs add on .

Heel mooi, maar nog een beetje zoeken en puzzelen welke gegevens 't meest interessant en nuttig zijn.
En inmiddels de Heishamon ook maar in m'n pana 9k J gezet met een kleine accesspoint die ik nog had liggen i.p.v. in een extern kastje.

't Werkt dus allemaal, alleen zie ik in de diagnostics van Heishamon zelf de "Heatpump online" die om de 10 - 15 sec wisselt tussen "turned off"en "turned on". Is dat normaal?

Ik zie in de Heishamon Pana controls, sensors, configuration en diagnostics verder niks vreemds.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HFunf0h7GIiVArWRwg07tEQYdNI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/xGr31OryJ1e93dEmqvKlGTgh.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 19% gewijzigd door dof op 01-03-2023 16:14 ]


  • dof
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 18:56

dof

CurlyMo schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 20:32:
[...]

Ik zie hier geen HeishaMon interface?
De Heishamon integratie in HA heeft twee devices (de WP en Heishamon) en als ik op de laatste klik komt de status van de Heishamon module tevoorschijn.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7fBicxFH4VHk6P_X62_o0pfswnk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zwu80s0gDaIrvUxyksaVmkPv.png?f=fotoalbum_large

  • vandermark
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
Sinds de update van HA naar 2023.3 doet de heishamon integratie het niet helemaal goed...
Precies de S0 sensoren doen het niet meer/worden niet geupdate. Heishamon zelf draait ze nog prima.
Afbeeldingslocatie: https://share.bartserver.nl/-cfDhiwFEN7/pasted-2023-03-02T202913.870Z.png

Deze fouten staan in de log:
YAML:
1
2
3
4
Exception in message_received when handling msg on 'panasonic_heat_pump/s0/Watt/1': '1012' Traceback (most recent call last): File "/config/custom_components/aquarea/sensor.py", line 260, in message_received description = HeishaMonSensorEntityDescription( TypeError: HeishaMonSensorEntityDescription.__init__() got an unexpected keyword argument 'native_precision'
Exception in message_received when handling msg on 'panasonic_heat_pump/s0/Watt/2': '1' Traceback (most recent call last): File "/config/custom_components/aquarea/sensor.py", line 260, in message_received description = HeishaMonSensorEntityDescription( TypeError: HeishaMonSensorEntityDescription.__init__() got an unexpected keyword argument 'native_precision'
Exception in message_received when handling msg on 'panasonic_heat_pump/s0/Watt/1': '1014' Traceback (most recent call last): File "/config/custom_components/aquarea/sensor.py", line 260, in message_received description = HeishaMonSensorEntityDescription( TypeError: HeishaMonSensorEntityDescription.__init__() got an unexpected keyword argument 'native_precision'
Exception in message_received when handling msg on 'panasonic_heat_pump/s0/Watt/1': '1013' Traceback (most recent call last): File "/config/custom_components/aquarea/sensor.py", line 260, in message_received description = HeishaMonSensorEntityDescription( TypeError: HeishaMonSensorEntityDescription.__init__() got an unexpected keyword argument 'native_precision'

[ Voor 72% gewijzigd door vandermark op 02-03-2023 21:34 ]

STRAVA | Panasonic 5kW J Monoblock


  • Hieke
  • Registratie: September 2010
  • Niet online
dof schreef op zondag 5 maart 2023 @ 16:10:
[...]


't Was inderdaad anders en simpeler want de MQTT verbinding gaf ook fouten en het bleek uiteindelijk een zwakke (verkeerd ingestelde) wifi verbinding. Nu goed geconfigureerd en met access point in de Pana is alles qua communicatie helemaal ok!
Thanks.
Ook hier problemen met het verkrijgen van info uit de Heishamon. De signaalsterkte varieert tussen de 65 en 75% en MQTT reconnects lopen soms snel op en andere dagen bijna nihil.

Heb daarom in https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/74669884 om suggesties gevraagd. Maar naar dit forum verwezen. Lees hier eenzelfde klacht maar deze is voor mij niet echt gekwantificeerd. Daarom de vraag: Bij welke signaalsterkte signaleren jullie problemen?
De Heishamon hangt in een kunststof behuizing aan de muur boven de binnenunit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BwbEGLGEZx_1mduS8w5ZDMfzPRw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/SYPe0yXZDtQIpX5tzv1cuf3L.jpg?f=user_large

@dof Wat voor verschijnselen had je om je Wifi te verdenken?
Bij voorbaat dank.

Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | Tesla MY LR | PV 9,6 kWp | 2 x Zendure SF 2400 AC, 17.280 kWh


  • Pietjebel10
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 10:38
@thehog
Mijn WP wordt niet herkend, vorige week net binnengekomen, Type WH-MDC09J3E5 Monoblock
Code niet op de lijst van de Heishamon, graag je advies.

C2 D3 0C 35 65 B2 D3 0B 96 65 Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mmPFI3lNVbupcuCmPwXXaOzA_9c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Xfhteld0OwHoyjpCBH3Ch8s7.jpg?f=fotoalbum_large

  • Anno007
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 18-03-2023
Proton_ schreef op zaterdag 18 maart 2023 @ 11:54:
@Anno007 [mbr]houd het constructief, concreet en onderbouwd svp[/]

Sensorswap en esp-swap al geprobeerd?
Dit wordt doorgaans door standaardlibraries geregeld, dus de kans dat het in software zit is niet groot, maar check gerust de code.
Op mijn werk heb ik veel met DS12B20 gewerkt en ja, ze kunnen stuk.
En waarom werken mijn 50+ andere dellasen dan wel zonder enig probleem???? leg dat dan maar eens uit. En het is ook niet de dellas sensormaar heishamon die de gegevens niet doorgeeft aan domoticz..... |:( |:( |:( |:(


Sat Mar 18 13:09:16 2023 (956492794): Received 1wire sensor temperature (2892c3140000009b): 13.38
Sat Mar 18 13:09:16 2023 (956492808): Received 1wire sensor temperature (283fcb49f6ab3c7a): 16.25
Sat Mar 18 13:09:16 2023 (956492823): Received 1wire sensor temperature (28ff641e9dea05fe): 14.44

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jT4pZJPTpFojUcxIRerqBWHRXZE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g8AF16zsB6ZFNM21fvY0SsDM.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JhoixKIBZBy4Qzvx55Mi3En7-AE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yluLKANhC2yQvzqZ6zpant9k.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 56% gewijzigd door Anno007 op 18-03-2023 13:13 ]


  • Bra-Jo
  • Registratie: Mei 2002
  • Niet online

Bra-Jo

DILLIGAF

Nondekont...
Alles is aangesloten, connectie naar de Heishamon werkt prima, ik zie netjes waardes terugkomen in HA en op de ingebouwde webpagina. Maar: ik zie niks van de stroomvoorziening (S0). De json-pagina van de Heisha geeft ook geen waardes weer:

s0
0
S0 port "1"
Watt "0"
Watthour "0"
WatthourTotal "0"
PulseQuality "100"
AvgPulseWidth "0"
1
S0 port "2"
Watt "0"
Watthour "0"
WatthourTotal "0"
PulseQuality "100"
AvgPulseWidth "0"

Maar voor zover ik kan bepalen, klopt de aansluiting wel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xml39eBVWGnZvu1lCE7aKr0zCt8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Xp4LMoSi3j3i58Za5E3pFE3p.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uEkQq2hBpBO9QpAOmslCsQStzJs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jKwHlmAqXS2pSYG4TAsLi3Va.jpg?f=fotoalbum_tile


De kWh-meters zelf meten duidelijk wel stroomverbruik.

Rara politiepet... Wat doe ik verkeerd?

Nomen nescio


  • Bra-Jo
  • Registratie: Mei 2002
  • Niet online

Bra-Jo

DILLIGAF

@Roeland Oh ja, da's ook wel handig om even te vermelden. :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lqxTHFucAyAjoTBu30LcZmtkO7g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MhpUQtk5Uzu1NwOU73SJl1TO.png?f=fotoalbum_large

@blb4 Je bedoelt de 20 en 21 op de kWh-meters, neem ik aan? Nog niet gedaan, maar is het proberen waard.

[ Voor 12% gewijzigd door Bra-Jo op 22-03-2023 18:26 ]

Nomen nescio


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 17:02
blb4 schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 18:24:
[...]

S0 aansluiting is polariteit gevoelig, al eens omgedraaid?
mmmm, zit goed zo te zien met GND op 21
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bqu3tePac8yw4N4mOBUhXHDEhrE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fSIDMQm5jSC57gNgwP62TiPW.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door blb4 op 22-03-2023 18:38 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23


  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 17:47

timovd

Voorsprong door techniek

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EvNAkBeFLkPjL56T8PVaPyalKdo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DQSUy4w7Eet4TI2moVneiAeN.jpg?f=fotoalbum_large
Hier een tijd geleden zelf een "patchkabeltje" gemaakt met DuPont connectors om de layout van de standaard FTDI-kabel te matchen met de pinnen op de Heishamon.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


  • Roeland
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 31-05 21:18
@thehog @CurlyMo ben nog steeds bezig de boel werkend te krijgen :p S0 werkt niet, heb met oscilloscoop even plaatjes gemaakt terwijl de wp +-2kW trekt (100 imp/kWh). Gemeten op de screw terminals van de heishamon. SW version Alpha-e6cd2d7.

De puls zelf is keurig 100ms:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w52MGWXJd5kOmFQrpZ4jcU1Bw68=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zWfxekfTlPkBVbFH5kAYN0Gy.jpg?f=fotoalbum_large

Pulstijd is ongeveer +-18s:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/63x3gwovnWS5qacerAnY12fladk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m6DzIGk13lC6oKY0tB8fHeUU.jpg?f=fotoalbum_large

Heishamon geeft 0 aan. Kortstondig sluiting maken op de contacten geeft wel een waarde...?