Toon posts:

HeishaMon - Panasonic Aquarea monitoring

Pagina: 1 2 3 ... 15 Laatste
Acties:

  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Nu online
Dit is de start van de topic over de HeishaMon PCB. De monitoring kit voor het meten van alle waardes uit de Panasonic Aquarea warmtepompen van de H en J generaties.

Voor alle vragen en wensen kan je hier terecht.

Software:
Mijn repo: https://github.com/IgorYbema/HeishaMon (loopt voor met beta releases - zie hieronder voor updates)
Officiele repo: https://github.com/Egyras/HeishaMon (bevat voornamelijk officiele releases)

Tindie store:
HeishaMon: https://www.tindie.com/pr...shamon-communication-pcb/
Opentherm HAT: https://www.tindie.com/pr.../heishamon-opentherm-hat/

Slack kanaal (engelstalig): https://join.slack.com/t/...E3MGRiY2FkYzI4MzZiZDVkNGE

Het topic voor gevorderde Panasonic Aquarea (monoblock) warmtepompen
Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2

Het topic voor beginners voor Panasonic Aquarea installatie vragen
Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie



Huidige ontwikkelingen in de beta software
Sinds de release van v2.0 zijn de volgende aanpassingen gedaan in de beta software.
  • Verbeteringen in S0 pulse metingen waardoor ruis minder invloed heeft
  • Ondersteuning voor ESP8266 library code release v3
  • Nieuwe modellen kerkennen in topic 92
  • Ondersteuning voor configureren dallas temperatuur sensoren resolutie - nodig voor enkele type sensoren die niet standaard op hoge resolutie gaan
  • Ondersteuning voor timerqueue (een teller counter intern in de software)
Daarnaast zijn @CurlyMo en ik bezig om de webserver code aan te passen die minder geheugen zou moeten gebruiken en sneller moet reageren. Dit om vervolgens de loadable scripting code van @CurlyMo te kunnen gebruiken waardoor je zelf met simpele scripting taal op de HeishaMon taken kan laten uitvoeren. Hierdoor wordt HeishaMon dus actief in plaats van nu passief.

Een andere ontwikkeling die loopt is het kunnen aansluiten van een opentherm thermostaat. Hiermee kan je zo'n thermostaat gebruiken om, uiteraard, de gewenste kamer temperatuur op te geven. Maar ook maakt het in de display van de thermostaat mogelijk om de buitentemperatuur door te geven, de status van de warmtepomp (aan het werk of niet) en wellicht kunnen we de modulatie techniek van een opentherm thermostaat gebruiken om de warmtepomp intelligenter aan te sturen. Voor de HeishaMon PCB vanaf v3.2 heb ik een HAT module gemaakt die je hier op kan drukken. En er is een speciale HeishaMon+Opentherm PCB.






[Voor 108% gewijzigd door thehog op 16-12-2021 07:50]


  • HFman
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 26-03 11:06

HFman

Waar een wil is..

Let's go HeishaMon >:)

[Voor 82% gewijzigd door HFman op 29-11-2021 20:29]

Panasonic WH-MDC05H3E5 Heisamon Evohome HomeAssistant controlled


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Nu online

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

He Prachtig...
Mooiste opensource project sinds jaren!!!
Thanks voor al jullie tijd.!!

Voor de eigenaren van een PANA:
https://gathering.tweaker...Bfilter_topicstarter%5D=1

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Heronimo
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 05:27
Inderdaad, heel mooi project.

Was voor mij een van de doorslaggevende redenen om voor een Panasonic warmtepomp te gaan. Weinig andere merken waar je zo simpel alles uit kan lezen en besturen.

  • Dewim1
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 30-03 21:40
@thehog

Hier ook nog steeds erg blij met de heishamon
Ik draai nog steeds op v2.0
Kun je ons een update geven over de ontwikkelingen?
wat zit er allemaal in de laatste beta?

  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Nu online
Zal ik morgen even doen in de start topic. Genoeg te vertellen 😉

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 08:10

CurlyMo

www.pilight.org

Iedereen is ook uitgenodigd om de PR's te testen :)

Zowel de NTP en de webserver PR moeten alpha klaar zijn.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Nu online

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

pr en ntp...
Wat is er nodig om te testen

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 08:10

CurlyMo

www.pilight.org

Dylantje2 schreef op maandag 29 november 2021 @ 22:26:
pr en ntp...
Wat is er nodig om te testen
Een HeishaMon, vaardigheden om je HeishaMon te redden als je hem gebricked hebt*, en mogelijkheid te kunnen compileren via de Arduino

*Ik biedt daarvoor in ieder geval geen ondersteuning aan.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • pgeene
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 08:54
Ik heb voor de zekerheid nu een 2e heisha liggen. Nog nooit fout gegaan, maar wil het niet meemaken. Binnenkort wil ik er een externe antenne op solderen en dan eens meten wat dat brengt wat betreft signaal.
Als je een 2e hebt kun je toch wat meer "spelen" zonder dat het thuisfront gaat klagen.

Dank voor dit nieuwe topic en het vele werk aan dit project.

[Voor 9% gewijzigd door pgeene op 29-11-2021 23:41]

PV: Zuid 3.5kWp | Z-W 1.6kWp | Horizontaal (dunne film buis) 2kWp | totaal 7.15kWp | 5kW Panasonic H icm Heishamon | infrarood vloerverwarming | Label A in huis uit 1939


  • sjimmie
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 31-03 15:28
Via de arduino IDE (lastig) via Atom (wordt steeds minder populair) of via VSCode (steeds populairder).

Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West


  • sjimmie
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 31-03 15:28
pgeene schreef op maandag 29 november 2021 @ 23:37:
Binnenkort wil ik er een externe antenne op solderen en dan eens meten wat dat brengt wat betreft signaal.
Hier met externe antenne ca +10%.

Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West


  • sjimmie
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 31-03 15:28
Dylantje2 schreef op maandag 29 november 2021 @ 20:38:
Mooiste opensource project sinds jaren!!!
Heel eerlijk, mooiste is dan eerst https://github.com/arduino/Arduino, dan https://github.com/esp8266/Arduino en dan Heishamon. Want zonder die eerste twee was de derde er niet.

Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West


  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 08:10

CurlyMo

www.pilight.org

sjimmie schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 07:10:
[...]

Via de arduino IDE (lastig) via Atom (wordt steeds minder populair) of via VSCode (steeds populairder).
Ik doe het via arduino-cli op mijn Linux bak.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • deWit
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 07:46

deWit

Niet goed, geld toch kwijt!

Voorzien jullie ook aanpassingen in MQTT topics om iets als autodiscover in Home Assistant mogelijk te maken?

  • sjimmie
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 31-03 15:28

Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West


  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 08:10

CurlyMo

www.pilight.org

Er is op slack ook nog geen vervolg geweest :)

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Nu online
deWit schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 08:21:
Voorzien jullie ook aanpassingen in MQTT topics om iets als autodiscover in Home Assistant mogelijk te maken?
Staat wel lang op de wensenlijst maar de tijd hier nog niet voor gevonden omdat hij mij zelf geen voordelen brengt :)

  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Nu online
Is ook geen gevolg op. Het werkt gewoon niet op een H-serie. Kan de optie wel implementeren dat je hem kan aanpassen maar dan werkt het alleen voor een J-serie

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Nu online

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

sjimmie schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 07:11:
[...]

Hier met externe antenne ca +10%.
Ontvangst ...
Mijn hm woont naast een repaeter..
Maar toch.... af en toe data kwijt

Tijd is mijn vijand en de kabels... Maar de bekabelde extend versie van de hm lijkt me wel een keer wat

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Exigence
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 08:25

Exigence

dnkroz

Prachtig project. Maak al een tijdje probleemloos gebruik van een Heishamon.

En zeer geïnteresseerd in de OpenTherm oplossing d:)b Zou mijn Heishamon zo vervangen door een OpenTherm variant wanneer zoiets beschikbaar komt.

  • I-King
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 09:07
De Heishamon is al besteld, de rest moet nog komen ;) Heb al een hele tijd dit project gevolgd en is 1 van de triggers om voor Pana te gaan. Lekker custom power in de aansturing :)

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 09:13
Ik heb een update voor mijn NodeRed flows.

Zie github voor die gene die het willen zien/voelen/gebruiken.
https://github.com/edterbak/NodeRed_Heishamon_control

  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Nu online
edterbak schreef op donderdag 2 december 2021 @ 21:23:
Ik heb een update voor mijn NodeRed flows.

Zie github voor die gene die het willen zien/voelen/gebruiken.
https://github.com/edterbak/NodeRed_Heishamon_control
Wat gaaf!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 09:13
Tips of verbeteringen, of zeggen wat er niet goed aan is, is welkom hoor. Ik heb mijn best gedaan, maar ik ben geen pro. Maar ook nog niet te oud om te leren. :)

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Nu online

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

@edterbak
Fancy

Mss wat tips en trucs?
Wat wel wat buggy enz
[ ff tijd probleem] maar lijkt mij erg leuk
Vooral als die slowstart ook werkt.

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 09:13
Dylantje2 schreef op donderdag 2 december 2021 @ 22:33:
@edterbak
Fancy

Mss wat tips en trucs?
Wat wel wat buggy enz
[ ff tijd probleem] maar lijkt mij erg leuk
Vooral als die slowstart ook werkt.
Precies. Geef maar door als er iets mis is. Samen word het nog beter :)

Het is nogal een groot beest geworden. Wel deels gestructureerd, deels nog niet.

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 09:13
Maak in github maar een issue aan als er iets niet functioneert zoals het zou moeten.

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 09:13
Voor diegene die de NR flows willen proberen.

Het proces van importeren en in gebruik nemen; Daar heb ik denk ik hulp bij nodig.
MQTT broker moet uiteraard aangepast worden. Dat is bekend en heb ik beschreven.
Maar of er verder wat gedaan moet worden, en waar 'men' tegenaan loopt, dat kan ik nu niet zeggen.

Als iemand dit proces start, zou die dan hier op kunnen letten en dit doorgeven aan mij? Dan kan ik evt nodige aanpassingen doorvoeren. Tekstueel of in code maakt niet uit. Hier of PM, maakt mij niet uit.

Alvast bedankt. :)

[Voor 4% gewijzigd door edterbak op 05-12-2021 13:07]


  • BazemanKM
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 23:21
Kan dit niet in/op de Heishamon?

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

onder het motto dome vragen domme antwoorden:

kan je de heishamon tegelijk -actief- te gebruiken met de panasonic wolk? zodat men mogelijkheid blijft bestaan om de wolkdienst te gebruiken en op afstand te bedienen. ik heb gelezen dat men dan in read only mode kan maar zou beide niet actief kunnen?

is er een optie of vooruitzichten op een versie met een reguliere RJ45 aansluiting? ik heb een redelijke afkeer tegen dingen op wifi te moeten zetten die eigenlijk niet op wifi thuishoren.

[Voor 36% gewijzigd door flippy op 05-12-2021 20:33]

Never attribute to malice what you can attribute to ignorance.


  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Nu online
Nee er kan maar 1 apparaat praten tegen de panasonic. De wolkmodule (CZ-TAW1) of de heishamon.
Ik wel wel eens gespeelt met de gedachten om heishamon er als proxy tussen te zetten maar de aantal gebruikers hiervoor zijn zo beperkt dat ik het heb laten varen.

RJ45 gaat op de ESP8266 (huidige microcontroller) niet komen. Dan zou een overstap naar de ESP32 moeten komen. En dan is het nog veel werk dus reken er maar niet op.

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 08:10

CurlyMo

www.pilight.org

En dan nog. Als dadelijk de OpenTherm + Rules goed ondersteund wordt, dan kan je alsnog de kern bediening bekabeld doen.

Persoonlijk vind ik ook een werkend netwerk een te grote afhankelijkheid.

Alhoewel een ethernet verbinding ook weer niet gek complex lijkt te zijn op een ESP8266:
https://esp8266hints.word...rt-to-your-esp-revisited/

[Voor 56% gewijzigd door CurlyMo op 05-12-2021 22:53]

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 09:13
@AUijtdehaag
Hoi,
IK heb twee vraagjes.
1, mag ik je COP script 'lenen' voor in NodeRed (met vermelding in github)
2, ik heb het script heel simpel gemaakt nu. waarschijnlijk te simpel

code:
1
2
3
4
5
6
7
var Main_Outlet_Temp=global.get('Main_Outlet_Temp');                            // Get the global variable for Outlet temperature
var Main_Inlet_Temp=global.get('Main_Inlet_Temp');                              // Get the global variable for inlet temperature
var Pump_Flow=global.get('Pump_Flow');                                          // Get the global variable for pump flow
var Heat_Energy_Consumption=global.get('Heat_Energy_Consumption');              // Get the global variable for absorbed energy of the heatpump

var Watt_heat_c = (Main_Outlet_Temp-Main_Inlet_Temp) * 4.187 * (Pump_Flow / 60) * 1000;
var COP_calculated = Watt_heat_c / Heat_Energy_Consumption;


Wat is de rede van de overige code in jouw script? Ik probeer het te snappen, maar het gaat sneller in verhaalvorm van de originele bouwer :)

Dit is een afbeelding van het huidige resultaat. Wat grillig maar dat kan ik midellen.


alvast bedankt.

[Voor 20% gewijzigd door edterbak op 09-12-2021 16:32]


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@edterbak
Van mij mag je alles lenen, maar waar zie je mijn script staan? (ik heb vele probeersels als niet-programmeur)
Dan weet ik ook waar ik moet kijken.

Deze heb ik voor iemand gemaakt met home-assistant uitlezing icm heishamon
Zit verder geen beperking in, dus leest altijd de cop. (todo list)
code:
1
[{"id":"298a743f.eb237c","type":"tab","label":"COP","disabled":false,"info":""},{"id":"609f5451.e3f3ac","type":"mqtt in","z":"298a743f.eb237c","name":"","topic":"cop","qos":"2","datatype":"json","broker":"f935c11c.41462","nl":false,"rap":false,"x":1030,"y":40,"wires":[["5c7a7bf6.b4e114"]]},{"id":"5c7a7bf6.b4e114","type":"debug","z":"298a743f.eb237c","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":1180,"y":40,"wires":[]},{"id":"80c3f635.020e18","type":"function","z":"298a743f.eb237c","name":"Function","func":"var tdeltat = msg.payload.outlet-msg.payload.inlet\nvar WPpower = Math.abs(Number(parseFloat((msg.payload.flow/60) * 4.2 * tdeltat*1000).toFixed(0)))\nvar Cop =  Math.abs(Number(parseFloat(WPpower/msg.payload.power).toFixed(2)))\n\n//var tdeltat = 3-1\n//var WPpower = Math.abs(Number(parseFloat((20/60) * 4.2 * tdeltat*1000).toFixed(0)))\n//var Cop =  Math.abs(Number(parseFloat(WPpower/500).toFixed(2)))\n\nlet _msg = {\n    payload: []\n};\n\n_msg.payload=\n    {\n\t\t\twp_power: WPpower,\t\n\t\t\tcop:      Cop,\t\n\t}\n\t\nnode.status({fill:\"blue\",shape:\"ring\",text:\"cop\" + \":\" + Cop});    \n\nreturn _msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":740,"y":120,"wires":[["19a372cc.961bdd","e48d6474.f97588"]]},{"id":"23202e0b.c35cc2","type":"mqtt out","z":"298a743f.eb237c","name":"cop","topic":"cop","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"f935c11c.41462","x":1230,"y":200,"wires":[]},{"id":"e48d6474.f97588","type":"switch","z":"298a743f.eb237c","name":"","property":"payload.cop","propertyType":"msg","rules":[{"t":"btwn","v":"0","vt":"num","v2":"9","v2t":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":910,"y":200,"wires":[["1f090804.6d6308"]]},{"id":"19a372cc.961bdd","type":"debug","z":"298a743f.eb237c","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":890,"y":120,"wires":[]},{"id":"1f090804.6d6308","type":"change","z":"298a743f.eb237c","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"cop","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1060,"y":200,"wires":[["23202e0b.c35cc2"]]},{"id":"0d47f4a071530c5a","type":"api-current-state","z":"298a743f.eb237c","name":"panasonic_power","server":"b0336661.20cb68","version":2,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"is","entity_id":"sensor.panasonic_power","state_type":"num","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"pana","valueType":"str"}],"override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":270,"y":200,"wires":[["a22671e20da08b6f"]]},{"id":"d7f45360ac73f819","type":"api-current-state","z":"298a743f.eb237c","name":"aquarea_inlet_temperature","server":"b0336661.20cb68","version":2,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"is","entity_id":"sensor.aquarea_inlet_temperature","state_type":"num","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"pana","valueType":"str"}],"override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":300,"y":260,"wires":[["c58d1ee50ac8fadc"]]},{"id":"898773e992f13e83","type":"api-current-state","z":"298a743f.eb237c","name":"aquarea_outlet_temperature","server":"b0336661.20cb68","version":2,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"is","entity_id":"sensor.aquarea_outlet_temperature","state_type":"num","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"pana","valueType":"str"}],"override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":300,"y":320,"wires":[["91d44febc658e246"]]},{"id":"5ab3c9cb68119b85","type":"api-current-state","z":"298a743f.eb237c","name":"aquarea_pump_flow","server":"b0336661.20cb68","version":2,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"is","entity_id":"sensor.aquarea_pump_flow","state_type":"num","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"pana","valueType":"str"}],"override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":280,"y":380,"wires":[["699f2fdb7b75627b"]]},{"id":"78bb4d12ef22673b","type":"join","z":"298a743f.eb237c","name":"","mode":"custom","build":"merged","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":false,"timeout":"","count":"4","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":750,"y":280,"wires":[["80c3f635.020e18"]]},{"id":"3e802d8598346514","type":"inject","z":"298a743f.eb237c","name":"Inject","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"30","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payloadType":"date","x":110,"y":60,"wires":[["0d47f4a071530c5a","d7f45360ac73f819","898773e992f13e83","5ab3c9cb68119b85"]]},{"id":"a22671e20da08b6f","type":"change","z":"298a743f.eb237c","name":"","rules":[{"t":"move","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.power","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":550,"y":200,"wires":[["78bb4d12ef22673b"]]},{"id":"c58d1ee50ac8fadc","type":"change","z":"298a743f.eb237c","name":"","rules":[{"t":"move","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.inlet","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":550,"y":260,"wires":[["78bb4d12ef22673b"]]},{"id":"91d44febc658e246","type":"change","z":"298a743f.eb237c","name":"","rules":[{"t":"move","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.outlet","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":550,"y":320,"wires":[["78bb4d12ef22673b"]]},{"id":"699f2fdb7b75627b","type":"change","z":"298a743f.eb237c","name":"","rules":[{"t":"move","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.flow","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":550,"y":380,"wires":[["78bb4d12ef22673b"]]},{"id":"f935c11c.41462","type":"mqtt-broker","name":"MQTT","broker":"127.0.0.1","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""},{"id":"b0336661.20cb68","type":"server","name":"Home Assistant","version":1,"legacy":false,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]


cop.yaml
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
################################################################
## Packages / cop.yaml
## Written by AUijtdehaag
################################################################

################################################################
## Changelog
################################################################
##
## 1.0.0 (25-10-2021)
##   Added
##   - Initial version
##
##   - New/changed topics
##
################################################################

#mqtt from node-red to HA
sensor:
  - platform: mqtt
    state_topic: "cop"
    name: "Pana thermisch"
    value_template: "{{ value_json.wp_power }}"
    unit_of_measurement: ' watt'
    device_class: power
    
  - platform: mqtt
    state_topic: "cop"
    name: "Cop"
    value_template: "{{ value_json.cop }}"
    unit_of_measurement: ' '
    device_class: power


De heishamon aquaria cop lijkt wat overmoedig ;)
Rechtsonder "mijn" cop


uit:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
  #COP Calculations
  - platform: template
    sensors:
      heishamon_cop:
        friendly_name: "Aquarea COP"
        unit_of_measurement: "x"
        value_template: >-
          {%- if states('sensor.heishamon_w_production') != "Unknown" -%}
            {%- if states('sensor.heishamon_w_consumption') > "0" -%}
              {{ '%0.1f' % ((states('sensor.heishamon_w_production') | float ) / (states('sensor.heishamon_w_consumption') | float)) }}
            {%- else -%}
              0.0
            {%- endif -%}
          {%- else -%}
            n/a
          {%- endif -%}

Nog niet bekeken wat er niet klopt daaraan.

[Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-12-2021 17:13]

PV Output - Pana Hit Kuro Zuid / SF Noord- Mitsubsidie WP - Procon melcobems mini TK - MHI ESP WiFi TK


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 09:13
@AUijtdehaag Dank voor je reactie. Ik denk dat het dan niet correct staat in dit topic.
Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2

code:
1
2
3
4
Handige Scripts
COP script
Thanks to @AUijtdehaag
https://github.com/Dylant...%20LUA%20COP%20berekening


Maar ik denk dat het dus van Dylantje is, zoals de link doet vermoeden naar github
De vraag voor @Dylantje2 dan wellicht ? :)

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@edterbak Heb ik ooit eens gemaakt voor zijn domoticz inderdaad.

PV Output - Pana Hit Kuro Zuid / SF Noord- Mitsubsidie WP - Procon melcobems mini TK - MHI ESP WiFi TK


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 09:13
AUijtdehaag schreef op donderdag 9 december 2021 @ 17:30:
@edterbak Heb ik ooit eens gemaakt voor zijn domoticz inderdaad.
OK. Ik zie dat bij de COP berekening je onderop wat extra's doet.
Kun je in woorden uitleggen wat ongeveer? Waarschijnlijk soort 'sanity check' om uitschieters te voorkomen, als ik mag gokken. :P

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@edterbak Dat was meer een beperking in de berekening om de cop niet te hoog uit te laten schieten en 0 te laten worden wanneer de wp uit staat.
En een soort van aan/uit van de cop berekening op basis van frequentie (wp aan dus) en opgenomen vermogen (WP aan dus)

PV Output - Pana Hit Kuro Zuid / SF Noord- Mitsubsidie WP - Procon melcobems mini TK - MHI ESP WiFi TK


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 09:13
AUijtdehaag schreef op donderdag 9 december 2021 @ 17:35:
@edterbak Dat was meer een beperking in de berekening om de cop niet te hoog uit te laten schieten en 0 te laten worden wanneer de wp uit staat.
En een soort van aan/uit van de cop berekening op basis van frequentie (wp aan dus) en opgenomen vermogen (WP aan dus)
Kijk, dat is nuttig.
dus handig zou zijn om de frequentie te gebruiken om deze te berekenen of niet. ( if frequency = 0; dan cop =0)

Wat voor aanvliegroute is handig om de cop's niet te hoog te laten worden?

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@edterbak Probeer gewoon wat.
Ik ben al blij dat mijn scriptjes wat doen..
Misschien een vertraging van de berekening, xxx minuten na de start.
Dan heb je wel eens pieken, als je net start

Maar ook heishamon is niet heel nauwkeurig in temperatuur, dus het is behelpen.
Een kamstrup is 2 cijfers achter de komma

[Voor 24% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-12-2021 17:54]

PV Output - Pana Hit Kuro Zuid / SF Noord- Mitsubsidie WP - Procon melcobems mini TK - MHI ESP WiFi TK


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 09:13
ok, thanks. Ik probeer wat.
de pana geeft via heishamon inderdaad wat ruwere data door. maar ach. het is allemaal toch indicatief. Wordt geen cent goedkoper door het getal nauwkeuriger te weten :) Ik zet het resultaat wel hier binnenkort.

IS dit eigenlijk wel de juiste plek voor mijn NodeRed dashboard via Heishamon werk?

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 08:10

CurlyMo

www.pilight.org

Voor iedereen die wil helpen testen. De rules PR is eindelijk daar *O*
https://github.com/IgorYbema/HeishaMon/pull/78

Je kan mijn gist gebruiken als voorbeeld syntax:
https://gist.github.com/C...13bedb261e40130c2aadeb456

Bedenk wel dat thermostaat waardes nog niet ondersteund zijn. Dat zal ingebouwd worden zodra OpenTherm geïntegreerd is.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Balans
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 29-03 23:40
@thehog is die OpenTherm tophat voor de heishamon al te koop? , leuk voor onder de kerstboom en zou graag voor de ontwikkelingen mee willen testen

Jij brand ik blus! pvoutput


  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Nu online
Balans schreef op vrijdag 10 december 2021 @ 15:29:
@thehog is die OpenTherm tophat voor de heishamon al te koop? , leuk voor onder de kerstboom en zou graag voor de ontwikkelingen mee willen testen
Ja op zich wel. Moet hem nog op tindie open zetten. Maar als je er nu al in wil stuur me even een PM.

  • hannibal2206
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 00:40
Ik heb ook een Heishamon op de 5H bij mijn dochter en ben daar erg tevreden over !

Zelf heb ik een 5F met een cloud koppeling (Intesis).

Is er kans dat er ook een Feishamon voor de F/G serie komt ... ?

11kW zonnepanelen, 800 Ltr hygiëneboiler met 80 Heatpipes, 2 * L/L, Pana WH-MDC05F3E5, HR++ ; gasloos sinds Feb 2015


  • Thomox
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 29-03 13:05
Is de OT pcb uit de openingspost al verkrijgbaar? Ik heb afgelopen week namelijk een 5kw j versie gekocht :)

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
nvm

[Voor 96% gewijzigd door AUijtdehaag op 12-12-2021 11:39]

PV Output - Pana Hit Kuro Zuid / SF Noord- Mitsubsidie WP - Procon melcobems mini TK - MHI ESP WiFi TK


  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Nu online
Thomox schreef op zondag 12 december 2021 @ 10:50:
Is de OT pcb uit de openingspost al verkrijgbaar? Ik heb afgelopen week namelijk een 5kw j versie gekocht :)
Ik zet ze komende week wel online op tindie.

  • MaikelK.
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 24-08-2022
Korte vraag: werkt dit ook met een Panasonic Etherea airco?

SolarEdge SE3500HD met 12x LG320N1K-A5 waarvan 6x ZO en 6x NW


  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 08:10

CurlyMo

www.pilight.org

MaikelK. schreef op zondag 12 december 2021 @ 22:59:
Korte vraag: werkt dit ook met een Panasonic Etherea airco?
Werken die airco's ook met dezelfde modules als die van de L/W WP's?

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • MaikelK.
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 24-08-2022
Moeilijk te zeggen, dat zal ik dan uit moeten zoeken. Is standaard geleverd met WiFi.

SolarEdge SE3500HD met 12x LG320N1K-A5 waarvan 6x ZO en 6x NW


  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Nu online
MaikelK. schreef op maandag 13 december 2021 @ 07:08:
Moeilijk te zeggen, dat zal ik dan uit moeten zoeken. Is standaard geleverd met WiFi.
Praat het tegen dezelfde service portaal van panasonic? Hoe heet de originele wifi module?

  • I-King
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 09:07
Het werkt iig met de ComfortCloud app van Panasonic. De wifi module weet ik zo ook niet, die is standaard ingebouwd.

Er is wel een opensource implementatie die o.a. weer gebruikt wordt door een Addon in Home Assistant:
https://github.com/lostfields/python-panasonic-comfort-cloud

Wellicht is daar uit te halen of dit op dezelfde manier draait.

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 08:10

CurlyMo

www.pilight.org

Wat vinden anderen hier eigenlijk van:
Hey there,

thanks a lot for HeishaMon! I am considering using this or at least the decoded protocol information for my own aquarea automation/monitoring solution.

Thinking about automation, especially maximising solar usage, I wonder which parameters are safe to be controlled every few minutes?

A lot of the parameters should be stored in non-volatile storage in the heatpump (e.g. EEPROM or flash) that has limited write cycles (for example 10000 to 100000 for an EEPROM) - If I do one write every hour, the eeprom cell would be broken after a bit more than 10 years (for 100000 writes - if it only lasts 10k, it's just over 1 year).

I am wondering especially about everything that changes heating curves (as is done in the "smart controller" every few minutes) or temperature offsets - I wonder if not the SG signals should be used for that instead.

I guess there is also no long-term experience, e.g. somebody who already did more than 10000 writes to any of those parameters?
https://github.com/Egyras/HeishaMon/issues/225

Met mijn laatste antwoord:
I don't quite see what controller values should be stored in an EEPROM or Flash. The statistics of the device itself maybe, and the settings are probably stored in an EEPROM or Flash, but why should the controlling parameters be stored there?

There is absolutely no use for it. Every decision of the heatpump is based on a sensor measurement. These sensor values can be measured in realtime when the device turns back on after being shutdown. The same counts for all decisions based on those measurements. So, i really don't think there is an issue here.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Dewim1
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 30-03 21:40
@CurlyMo


Als ik de nieuwe versie installeer om alleen te kijken blijven de rest van de topics dan het zelfde?
Ik wil zeker weten dat de huidige aansturing met node red blijft werken. Anders problemen met de waf

Gaat er voor de syntax straks een GUI komen?

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 08:10

CurlyMo

www.pilight.org

Dewim1 schreef op maandag 13 december 2021 @ 18:46:
Gaat er voor de syntax straks een GUI komen?
Als je bedoeld een GUI zoals NodeRed. Nee. Dat is veel te zwaar. Als je bedoeld dat je de rules via de GUI kan veranderen dan, ja.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • redbullwaning
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08:52
thehog schreef op maandag 13 december 2021 @ 08:47:
[...]


Praat het tegen dezelfde service portaal van panasonic? Hoe heet de originele wifi module?
Bij mijn panasonic L/L zit wel een cn-cnt connector.


PVoutput Panasonic5kw (WH-MDC05H3E5) + PV output 5.130kW Array Tilt 3.0° /// SWW Atlantic Explorer v4 270L \\\4.020 kWP West


  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Nu online
redbullwaning schreef op maandag 13 december 2021 @ 19:42:
[...]


Bij mijn panasonic L/L zit wel een cn-cnt connector.


[Afbeelding]
Da's een standaard connector voor panasonic spul. En niet altijd heeft het de zelfde pin layout, laat staan de zelfde protocol. Ik schat de kans dan ook heel klein helaas.

  • MaikelK.
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 24-08-2022
thehog schreef op maandag 13 december 2021 @ 08:47:
[...]


Praat het tegen dezelfde service portaal van panasonic? Hoe heet de originele wifi module?
De app is Panasonic ComfortCloud.
Ik vind net in een manual van de unit dit part nummer voor de WiFi module: ACXA73-28520

Dit staat in de app als ik daar kies voor de User manual > internal.


Dit komt uit de manual:


En dit ook:


Kunnen jullie daar iets mee? Of zou ik de kap moeten verwijderen?

SolarEdge SE3500HD met 12x LG320N1K-A5 waarvan 6x ZO en 6x NW


  • redbullwaning
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08:52
https://github.com/DomiStyle/esphome-panasonic-ac

Lijkt er wel op dat de connector werkt

PVoutput Panasonic5kw (WH-MDC05H3E5) + PV output 5.130kW Array Tilt 3.0° /// SWW Atlantic Explorer v4 270L \\\4.020 kWP West


  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 08:10

CurlyMo

www.pilight.org

Niemand kan je garanties geven. Kan je een beetje software ontwikkelen?

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • I-King
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 09:07
https://github.com/DomiStyle/esphome-panasonic-ac/issues/27
Discussie loopt! Interessant, kende hem nog niet! Werkt nu via cloud best stabiel, maar lokaal is wel tof.

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 08:10

CurlyMo

www.pilight.org

I-King schreef op maandag 13 december 2021 @ 21:57:
https://github.com/DomiStyle/esphome-panasonic-ac/issues/27
Discussie loopt! Interessant, kende hem nog niet! Werkt nu via cloud best stabiel, maar lokaal is wel tof.
Kopen dus dat ding en help @thehog hem implementeren.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Nu online
Hardware technisch wel maar de software is compleet niet compatible dus.
Wist even niet dat het om dat verhaal ging. Had ik al eens uitgezet maar heb zelf niet zo'n ding dus testen is lastig :)
Belangrijkste, wat daar dus ook in de issue staat, is dat bij het booten GPIO5 op on gezet moet worden om de levelshifters na boot aan te zetten. Door de keuze van de juiste UART pins is dit nodig.
Maar ik heb geen ESPhome ervaring om dit goed te doen.

  • MaikelK.
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 24-08-2022
MaikelK. schreef op maandag 13 december 2021 @ 20:53:
[...]


De app is Panasonic ComfortCloud.
Ik vind net in een manual van de unit dit part nummer voor de WiFi module: ACXA73-28520

Dit staat in de app als ik daar kies voor de User manual > internal.
[Afbeelding]

Dit komt uit de manual:
[Afbeelding]

En dit ook:
[Afbeelding]

Kunnen jullie daar iets mee? Of zou ik de kap moeten verwijderen?
Ik heb de kap eraf.
Dit is wat ik zie




Zo te zien is dit de WiFi module.

SolarEdge SE3500HD met 12x LG320N1K-A5 waarvan 6x ZO en 6x NW


  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

zou pas echt leuk zijn als je beide systemen aan elkaar kan knopen. zodat je als de vraag groter is de lucht bij kan schakelen en in de tussentijd het water rustig op kan laten toeren.

Never attribute to malice what you can attribute to ignorance.


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 09:13
Voor de geïnteresseerde. KLIK
Ik heb de NodeRed Dashboard/flows nu naar versie 4 gebracht.
Toegevoegd zijn:
  • Added scheduler. This is currently only for a DHW run or Sterilization run. Will expand this
  • Added Energy charts (including COP calculation)
  • General improvements


PS
Ik heb geen feedback gekregen over hoe bruikbaar het is, of wat voor problemen je tegen bent gekomen (m.u.v. @BazemanKM Thanks!).
Kan ik concluderen dat het bij de anderen fluitend gaat? Ik hoop het, maar lijkt mij onwaarschijnlijk. :o

[Voor 3% gewijzigd door edterbak op 16-12-2021 09:13]


  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 08:10

CurlyMo

www.pilight.org

edterbak schreef op donderdag 16 december 2021 @ 09:13:
PS
Ik heb geen feedback gekregen over hoe bruikbaar het is, of wat voor problemen je tegen bent gekomen (m.u.v. @BazemanKM Thanks!).
Kan ik concluderen dat het bij de anderen fluitend gaat? Ik hoop het, maar lijkt mij onwaarschijnlijk. :o
Ach ja, wees gerustgesteld dat ik die feedback ook nog niet heb gehad op de nieuwe rules en ntp PR's :)

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 09:13
CurlyMo schreef op donderdag 16 december 2021 @ 09:33:
[...]

Ach ja, wees gerustgesteld dat ik die feedback ook nog niet heb gehad op de nieuwe rules en ntp PR's :)
Kan ik de FW gewoon testen en alle mqtt topics blijven gelijk?

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 09:13
@CurlyMo Ik zie dat in je Git je linkt naar mijn git, maar de link gaat kennelijk hard naar een oude eerste versie.
Ik zal zelf wel wat verkeerd doen waardoor dit zo gaat. Ghehehehe..
Ik verplaats de oude flows naar een andere map, en upload een nieuwe. Dat doe ik niet zo met de readme. deze edit ik in github.
Is 1 van dit een reden waarom het linken niet goed gaat?

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 08:10

CurlyMo

www.pilight.org

edterbak schreef op donderdag 16 december 2021 @ 10:02:
@CurlyMo Ik zie dat in je Git je linkt naar mijn git
Welke git?

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 09:13
https://github.com/IgorYb...on/tree/main/Integrations
Node Red @ ... >>
of gooi ik de aliasses nu vrolijk door elkaar....

[Voor 7% gewijzigd door edterbak op 16-12-2021 10:55]


  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Nu online
Ja dat ben ik. Ik weet blijkbaar niet goed hoe je een submodule naar de main kan laten wijzen ipv een commit. Kijk ik naar.

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 09:13
thehog schreef op donderdag 16 december 2021 @ 11:41:
[...]


Ja dat ben ik. Ik weet blijkbaar niet goed hoe je een submodule naar de main kan laten wijzen ipv een commit. Kijk ik naar.
Sorry, my bad.
Maar join the club. Ik zou het ook niet weten. 8)7

Anders plak je daar een TXT bestandje met de link erin. zou ook moeten werken toch :)

[Voor 12% gewijzigd door edterbak op 16-12-2021 11:50]


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 09:13
Open vraag:
Kan iemand hier via PM een paar nuttige screenshots laten zien?
Ik bedoel; Charts/grafieken/data enzo welke gemaakt worden adhv heishamon data. OF het nu in NR of Grafana of iets anders is, maakt mij niet uit.

Ik ben nu meer aan het coderen dan dat ik echt goed nadenk over wat nou werkelijk nuttig is om te zien.
Er zijn vast mensen die dit al lang weten/hebben en daar een goede reden bij hebben.
Het lijkt mij niet handig als ik het wiel weer opnieuw moet gaan uitvinden...

Dus mijn verzoek; graag via PM, een screenshot met daarbij kort info waarom het nuttig is.
Daar hoeven we dit draadje niet mee te vervuilen. :)

Alvast bedankt.

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 08:10

CurlyMo

www.pilight.org

edterbak schreef op donderdag 16 december 2021 @ 09:51:
[...]

Kan ik de FW gewoon testen en alle mqtt topics blijven gelijk?
Ja, maar het is beta. Dus het kan dus zijn dat je via de seriële poort de firmware zal moeten terugdraaien.

[link weg]

@edterbak https://pv.pilight.nl/wp.html staat al sinds begin WP tijd hier online.

Edit:
Uit tests blijkt de boel niet te werken. Goed om te weten :)

[Voor 28% gewijzigd door CurlyMo op 16-12-2021 19:17]

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Balans
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 29-03 23:40
@CurlyMo deze Heishamon-PR.bin leest geen output van de sensoren helaas spring ik terug naar deeishaMon.ino.d1-v2.2-iy-1.bin draait alles gelukkig weer

dus de webpagina geeft wel de sensors maar geen relevante data.
de rules tab gevonden en de als ik kijk in de console tab in heishamon dan zie ik dat dat wel loopt
alleen krijgt hij geen info van de panasonic zelf gok ik.

[Voor 45% gewijzigd door Balans op 16-12-2021 17:18]

Jij brand ik blus! pvoutput


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Nu online

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

edterbak schreef op donderdag 16 december 2021 @ 11:49:
[...]

Sorry, my bad.
Maar join the club. Ik zou het ook niet weten. 8)7

Anders plak je daar een TXT bestandje met de link erin. zou ook moeten werken toch :)
Kijk eens naar mijn grafana in de TS van pana monoblock.
Staat bijna alles van grafana in.
Of waar ben echt naar op zoek?

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 09:13
Dylantje2 schreef op donderdag 16 december 2021 @ 17:28:
[...]


Kijk eens naar mijn grafana in de TS van pana monoblock.
Staat bijna alles van grafana in.
Of waar ben echt naar op zoek?
Grafiekjes maken kan ik wel doen. Maar om van iedere topxx een grafiek te maken voegt niks toe . (Niet dat ik iemand hier van beschuldig ofzo.. )
Het gaat mij er om te weten waarom een grafiek zinvol is om te maken en wat die me dan vertelt.
Ik heb nu bijvoorbeeld bij de functies in NR dashboard een (denk ik) zinnig plaatje.
Maar A, die hoeven nog niet eens volledig of 100% nuttig te zijn, B die heb ik alleen maar gemaakt omdat ik toevallig met dat onderwerp bezig ben.
Het moet vooral functioneel zijn en wat toevoegen op een controledashboard
Dat is waarom ik het vraag. ;)

[Voor 4% gewijzigd door edterbak op 16-12-2021 17:54]


  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Nu online
CurlyMo schreef op donderdag 16 december 2021 @ 15:37:
[...]

Ja, maar het is beta. Dus het kan dus zijn dat je via de seriële poort de firmware zal moeten terugdraaien.

https://github.com/IgorYb...HeishaMon-PR.bin?raw=true

@edterbak https://pv.pilight.nl/wp.html staat al sinds begin WP tijd hier online.
Gebruik deze binary maar even niet. Settings raak je kwijt en hotspot portaal werkt niet correct.
Als ik weer wat tijd heb stop ik wel even wat moeite om deze PR mee te nemen

  • Balans
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 29-03 23:40
thehog schreef op donderdag 16 december 2021 @ 18:33:
[...]


Gebruik deze binary maar even niet. Settings raak je kwijt en hotspot portaal werkt niet correct.
Als ik weer wat tijd heb stop ik wel even wat moeite om deze PR mee te nemen
ik stond al klaar om hem serieel te gaan flashen , en toen bedacht ik me kijk ff of de hotspot misschien aanstaat.

de settings instellen vanuit de hotspot werkte wel maar bv de ds temp sensors werden onder andere ook niet uitgelezen.

Jij brand ik blus! pvoutput


  • lampy25
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 07:20
edterbak schreef op donderdag 16 december 2021 @ 17:52:
[...]

Grafiekjes maken kan ik wel doen. Maar om van iedere topxx een grafiek te maken voegt niks toe . (Niet dat ik iemand hier van beschuldig ofzo.. )
Het gaat mij er om te weten waarom een grafiek zinvol is om te maken en wat die me dan vertelt.
Ik heb nu bijvoorbeeld bij de functies in NR dashboard een (denk ik) zinnig plaatje.
Maar A, die hoeven nog niet eens volledig of 100% nuttig te zijn, B die heb ik alleen maar gemaakt omdat ik toevallig met dat onderwerp bezig ben.
Het moet vooral functioneel zijn en wat toevoegen op een controledashboard
Dat is waarom ik het vraag. ;)
Heb absoluut geen fancy dashboard gemaakt nog, maar wel verschillende grafiekjes zodat ik het e.e.a. in de gaten kan houden. Heb een oude tablet op een kastje staan, zodat ik even snel kan kijken als ik erlangs loop. In mijn geval zijn hier tot nu toe de volgende grafieken uit gekomen:

Grafiek 1, zodat je kan zien hoe het verwarmen loopt:
  • Target temp
  • Tout
  • Tin
  • Frequency
Grafiek 2, om defrosts en hulp van het backup element te zien:
  • Flow
  • Heater status
  • Defrost status
  • OD pipe temp
Grafiek 3, cumulatieve energie per uur (opgesplitst in verwarming, heater, SWW). Laat altijd afgelopen 2 dagen zien.

Grafiek 4, cumulatieve energie per dag (opgesplitst in verwarming, heater, SWW). Laat afgelopen 2 weken zien. Op de achtergrond nog een lijntje met de gemiddelde buitentemp over die dag.

Grafiek 5, grafiekje met frequentie en fan toerental. Even gemaakt om te zien wat nu de silent modes doen.

Grafiek 6: lijntje met energiestromen:
  • Opgenomen energie met kWh meter
  • Opgewekte energie volgens de Panasonic
  • Berekende COP,
  • dmv nodered laat ik de kWh ofwel toekennen aan verwarming ofwel aan SWW. Heb bovenstaande dus dan voor zowel verwarming en SWW in 1 grafiek. Waarom? Geen flauw idee nog, komt misschien later nog van pas. Iig zie je makkelijk aan de verschillende kleurtjes of dat lijntje is tijdens verwarming of SWW runs.
Grafiek 7: als 3&4, alleen dan per maand zodat je makkelijk de gegevens door kan geven aan Tomexergie. Alleen deze grafiek werkt nog niet, want grafana kan alleen maar groeperen x(30) dagen, niet per maand. Mocht iemand nog een goed idee hebben hiervoor dan hou ik me aanbevolen.

  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Nu online
Balans schreef op donderdag 16 december 2021 @ 19:05:
[...]


ik stond al klaar om hem serieel te gaan flashen , en toen bedacht ik me kijk ff of de hotspot misschien aanstaat.

de settings instellen vanuit de hotspot werkte wel maar bv de ds temp sensors werden onder andere ook niet uitgelezen.
Hier nu wel een werkende binary https://github.com/IgorYb...binaries/HeishaMon-PR.bin

  • Balans
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 29-03 23:40
Deze doet het, maar is deze dan wel anders als die van @CurlyMo ik zie hier namelijk niet de rules tab in de webpagina.

Jij brand ik blus! pvoutput


  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Nu online
Balans schreef op donderdag 16 december 2021 @ 20:00:
Deze doet het, maar is deze dan wel anders als die van @CurlyMo ik zie hier namelijk niet de rules tab in de webpagina.
Niet? Hier wel. Zie je wel in versie nummer het eindigen op PR78?

  • Balans
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 29-03 23:40
2.2-iy-1 dus das de oude, ik zal de file nog eens flashen

Jij brand ik blus! pvoutput


  • lampy25
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 07:20
edterbak schreef op donderdag 16 december 2021 @ 09:13:
Voor de geïnteresseerde. KLIK
Ik heb de NodeRed Dashboard/flows nu naar versie 4 gebracht.
Toegevoegd zijn:
  • Added scheduler. This is currently only for a DHW run or Sterilization run. Will expand this
  • Added Energy charts (including COP calculation)
  • General improvements
[Afbeelding]

PS
Ik heb geen feedback gekregen over hoe bruikbaar het is, of wat voor problemen je tegen bent gekomen (m.u.v. @BazemanKM Thanks!).
Kan ik concluderen dat het bij de anderen fluitend gaat? Ik hoop het, maar lijkt mij onwaarschijnlijk. :o
Nou fluitend zal ik het niet noemen, maar wel gaaf d:)b
Echt super gaaf gemaakt en hier moeten wel een paar uurtjes werk in zitten.
Heb nu alleen maar de Heishamon draaien voor monitoring, wil graag de internet module ook nog gebruiken. Misschien dat ik later overstag ga ;)

Ben nu zover dat het draaiende is, en omdat je feedback vraagt een lijstje bijgehouden:
  • Afhankelijkheid van HA, die heb ik niet. Je noemt hem ook niet in de documentatie dat die geïnstalleerd moet zijn in NR. Je krijgt een hoop foutmeldingen en lijntjes verdwijnen
  • Smooth moet geïnstalleerd zijn, staat niet in documentatie
  • Je gebruikt de afkorting PV. Waarvoor staat de P?
  • geen verschillende zones of vvw meters, dus die waarden zijn leeg.
  • Op WAR tab hoveren boven de aan/uit switch laat softstart zien ipv WAR
  • Misschien even toevoegen hoe je de warmtepomp moet instellen om gebruik te maken van de output, WAR of DIRECT?
  • Edit: In tabje Home, advanced functions, lijken de waarden van de WAR en RTC niet de juiste te zijn. De RTC waarde lijkt bij WAR te staan. Welke waarde achter RTC staat ben ik nog niet achter, maar lijkt iig niet de RTC correctie te zijn
Tevens nog een paar screenshots van gekke dingen:




Nogmaals, echt kudo's voor de hoeveelheid werk en het delen hiervan.

Komende dagen iets minder tijd om er weer mee bezig te zijn (iets met boven ook vloerverwarming aanleggen), maar zal in de gaten houden of de grafiekjes een beetje kloppen. Zal ook een grafiekje maken van de final_SP om te zien of er geen gekke waarden uit komen.

Misschien domme vraag, maar hoe gaan wij als gebruikers dit eigenlijk updaten zodra je je flows weer online zet?

[Voor 3% gewijzigd door lampy25 op 16-12-2021 21:05. Reden: typo + extra list item toegevoegd]


  • Balans
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 29-03 23:40
@thehog Ja nu doet die het ,en ik zie de rules.
Ik ga weer ff verder testen , dan kan de HeishaDaemon met pensioen

[Voor 4% gewijzigd door Balans op 16-12-2021 20:53]

Jij brand ik blus! pvoutput


  • Balans
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 29-03 23:40
@CurlyMo Er rollen alleen geen setpoint en temperatuur gegevens die opgepikt worden door de heishamon en dus doet het script nog niks , zijn de mqtt topics hetzelfde als in de gecompileerde HeishaDaemon?

Jij brand ik blus! pvoutput


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 09:13
lampy25 schreef op donderdag 16 december 2021 @ 20:52:
[...]


Nou fluitend zal ik het niet noemen, maar wel gaaf d:)b
Echt super gaaf gemaakt en hier moeten wel een paar uurtjes werk in zitten.
Heb nu alleen maar de Heishamon draaien voor monitoring, wil graag de internet module ook nog gebruiken. Misschien dat ik later overstag ga ;)

Ben nu zover dat het draaiende is, en omdat je feedback vraagt een lijstje bijgehouden:
  • Afhankelijkheid van HA, die heb ik niet. Je noemt hem ook niet in de documentatie dat die geïnstalleerd moet zijn in NR. Je krijgt een hoop foutmeldingen en lijntjes verdwijnen
  • Smooth moet geïnstalleerd zijn, staat niet in documentatie
  • Je gebruikt de afkorting PV. Waarvoor staat de P?
  • geen verschillende zones of vvw meters, dus die waarden zijn leeg.
  • Op WAR tab hoveren boven de aan/uit switch laat softstart zien ipv WAR
  • Misschien even toevoegen hoe je de warmtepomp moet instellen om gebruik te maken van de output, WAR of DIRECT?
  • Edit: In tabje Home, advanced functions, lijken de waarden van de WAR en RTC niet de juiste te zijn. De RTC waarde lijkt bij WAR te staan. Welke waarde achter RTC staat ben ik nog niet achter, maar lijkt iig niet de RTC correctie te zijn
Tevens nog een paar screenshots van gekke dingen:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Nogmaals, echt kudo's voor de hoeveelheid werk en het delen hiervan.

Komende dagen iets minder tijd om er weer mee bezig te zijn (iets met boven ook vloerverwarming aanleggen), maar zal in de gaten houden of de grafiekjes een beetje kloppen. Zal ook een grafiekje maken van de final_SP om te zien of er geen gekke waarden uit komen.

Misschien domme vraag, maar hoe gaan wij als gebruikers dit eigenlijk updaten zodra je je flows weer online zet?
_/-\o_ _/-\o_
Dank voor de goede feedback. ERG waardevol. Dank je wel. Ik ga 1 voor 1 door de punten heen. Waar nodig pas ik git aan, waar nodig reageer ik hier. :*)

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 08:10

CurlyMo

www.pilight.org

Balans schreef op donderdag 16 december 2021 @ 21:37:
@CurlyMo Er rollen alleen geen setpoint en temperatuur gegevens die opgepikt worden door de heishamon en dus doet het script nog niks , zijn de mqtt topics hetzelfde als in de gecompileerde HeishaDaemon?
Zie de voorgestelde documentatie die bij de nieuwe feature hoort:
https://github.com/IgorYb...ebf54727d75b7c0/README.md




Kan ik wel concluderen dat hij voor de rest wel werkt? Zie je de warmtepomp data wel door de rules opgepikt worden? Eventueel hangen we die thermostaat parameters aan specifieke (tijdelijke) MQTT parameters. Wat vind jij @thehog?

[Voor 20% gewijzigd door CurlyMo op 16-12-2021 21:48]

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Balans
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 29-03 23:40
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
4 #dTOffset = -1
12 #newTargetTemp = 0
20 #prevTargetTemp = 0
28 #outletOnTemp = 1
36 #Temp = NULL
40 #setpoint = NULL
44 #targetTempDiff = NULL
48 #T1 = NULL
52 #T2 = NULL
56 #onTemp = 1
64 #WPAan = 0
72 #WPUit = 0
80 #tellerAan = 0
88 #tellerUit = 0
96 #Taanvoer1 = 32
104 #maxTa = 36
112 #runTime


Meer krijg ik niet meestal komt dan de temp en de setpoint binnen via de mqtt topics en begint die te werken

Jij brand ik blus! pvoutput


  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 08:10

CurlyMo

www.pilight.org

Balans schreef op donderdag 16 december 2021 @ 21:58:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
4 #dTOffset = -1
12 #newTargetTemp = 0
20 #prevTargetTemp = 0
28 #outletOnTemp = 1
36 #Temp = NULL
40 #setpoint = NULL
44 #targetTempDiff = NULL
48 #T1 = NULL
52 #T2 = NULL
56 #onTemp = 1
64 #WPAan = 0
72 #WPUit = 0
80 #tellerAan = 0
88 #tellerUit = 0
96 #Taanvoer1 = 32
104 #maxTa = 36
112 #runTime


Meer krijg ik niet meestal komt dan de temp en de setpoint binnen via de mqtt topics en begint die te werken
Wat is je stooklijn en je @Outside_Temp?

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Balans
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 29-03 23:40
Voor het gemak je rules zo gelaten , momenteel outside temp is 6 graden op de pana

Jij brand ik blus! pvoutput


  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 08:10

CurlyMo

www.pilight.org

Balans schreef op donderdag 16 december 2021 @ 22:08:
Voor het gemak je rules zo gelaten , momenteel outside temp is 6 graden op de pana
Ik verander de mijne continue. Hoe heb je dit blok geconfigureerd:
code:
1
2
3
4
5
on berekenWar then
    #Taanvoer1 = 32;
    $Tbuiten1 = 14;
    $Taanvoer2 = 41;
    $Tbuiten2 = -4;

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Balans
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 29-03 23:40
Yep niks aangepast de recente uit je git gepakt

Jij brand ik blus! pvoutput


  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 08:10

CurlyMo

www.pilight.org

Nice, komt dus precies overeen met een $maxTa van 36, dan gaat dus goed :D

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Balans
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 29-03 23:40
ok maar de topics woonkamer/thermostaat/setpoint en woonkamer/thermostaat/temperatuur of woonkamer/thermostaat/temperature komen niet binnen ik zie ze wel langs gaan en als ik de heishadaemon start pakt die ze wel op en begint met zijn taak.

Jij brand ik blus! pvoutput


  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 08:10

CurlyMo

www.pilight.org

Balans schreef op donderdag 16 december 2021 @ 22:20:
ok maar de topics woonkamer/thermostaat/setpoint en woonkamer/thermostaat/temperatuur of woonkamer/thermostaat/temperature komen niet binnen ik zie ze wel langs gaan en als ik de heishadaemon start pakt die ze wel op en begint met zijn taak.
Dat schreef ik al. Die variabelen zitten nu nergens aan vast, omdat er binnenkort OpenTherm wordt ingebouwd in de HeishaMon. Maar ik zou ze wel aan een logisch topic kunnen knopen. Vraag is alleen wat zinnige MQTT topics zouden moeten zijn panasonic_heat_pump/opentherm/Temperature en panasonic_heat_pump/opentherm/Setpoint?

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.

Pagina: 1 2 3 ... 15 Laatste


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

    Ingesloten content van derden

    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

    janee