if broken it is, fix it you should
Oké naar veel twijfelen heb ik dit weekend HeishaMon geïnstalleerd. Ik ben al een tijdje op zoek naar de juiste manier om mijn warmtepomp slim aan te sturen. Nog even de Tado warmtepomp optimizer x geprobeerd zonder tevredenheid.
Inmiddels de HeishaMon geïnstalleerd en geïntegreerd met HA (met wat hulp van Chat GTP) en de eerste twee tegels toegevoegd:
Nu op zoek naar de juiste volgende stap. Wat zouden jullie adviseren?
Doel: Mijn energie in het huis zo efficiënt mogelijk sturen met behoudt van comfort. Daarbij rekening houden met: dynamische prijzen, Thuisbatterij en toekomstige laadpaal.
Zo wil ik dat de warmtepomp voor het cv water rekening gaat houden met het weer en dynamische prijzen. Zodat hij in de winter op de goedkoopste momenten het CV water verwarmt, eventueel alvast voor verwarmt en indien nodig meer verwarmt dan nodig om zo op duurdere uren niet aan te hoeven verwarmen. Idem voor warmwater in het boilervat. Rekening houden met verbruik en alvast voorverwarmen als de stroom goedkoop is.
Ik speel met de gedachte om alles te integreren in EVCC welke draait binnen HA. Maar ik ben benieuwd hoe jullie dit zien.
Ik ben nog aan het nadenken over voor- en naseizoen stoken op basis van zon/goedkope stroom en 's nachts de verwarming dan weer uit. Maar ik heb de parameters voor mezelf nog niet helder.
Tip: zorg dat je een fallback hebt als je puur op prijs gaat sturen. Ik heb door storingen ergens in een backend nu al meermaals geen warmwater gehad.
An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
Had je HeishaMon geïnstalleerd in Homey?Ethirty schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 14:33:
Ik kom nog niet verder dan losse ideeën: dynamische vloerkoeling op basis van dauwpunt en SWW op basis van dynamische prijzen/zon opbrengst. Had ik in Homey zo voor elkaar en werkt best briljant - met name die vloerkoeling was deze zomer een uitkomst.
Ik ben nog aan het nadenken over voor- en naseizoen stoken op basis van zon/goedkope stroom en 's nachts de verwarming dan weer uit. Maar ik heb de parameters voor mezelf nog niet helder.
Tip: zorg dat je een fallback hebt als je puur op prijs gaat sturen. Ik heb door storingen ergens in een backend nu al meermaals geen warmwater gehad.
An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
Niet voor HeishaMon, wel voor de Panasonic zelf.Ethirty schreef op donderdag 10 september 2026 @ 15:29:
Nee, ik lees een boel variabelen via json uit en de rest is via api calls. Moet dat nog een keer naar mqtt omzetten. Voor zover mij bekend is/was er geen HeishaMon app voor Homey.
Mercedes E300e / 8x AEG 455Wp PV / Panasonic Aquarea WH-WXG12ME8 12kW / 3x Marstek Venus E 3.0kWh + Marstek CT002 / Intel i5-13600KF / Superscraper.nl / bontekoe.technology
kloptdarkseas schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 14:27:
Heb net een nieuwe warmtepomp (M-generatie). Bij mij is de CZ-TAW1B WiFi module aangesloten op de CN-CNT2 (red) poort. Kan ik mijn HeishaMon (groot model) hierop aansluiten en doorlussen?
Is het correct dat ik ze niet naast elkaar kan installeren? (Dus Wifi in CN-CNT2 en HeishaMon in CN-CNT?)
[Afbeelding]
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Nou dat weet ik nog niet zo. Het zou best kunnen dat deze twee wel afzonderlijk van elkaar werken en dus de proxy mode van de heishamon niet nodig is. De handleiding van panasonic is er niet duidelijk genoeg over. Ik zou zeggen, probeer het eens.
Het gaat vooral om dat je CN-NMODE niet kan gebruiken in combinatie met de CZ-TAW1 (dan moet de heishamon op listenonly)
[ Voor 14% gewijzigd door thehog op 19-09-2026 20:29 ]
Heb 'm (HeishMon v6, grote versie) parallel aangesloten. Dus HeishaMon in CN-CNT en de WiFi-module (CZ-TAW1B) in CN-CNT2(red). Wanneer ik nu een wijziging doe (e.g. doeltemperatuur boiler) via Home Assistant, zie ik die binnen een paar seconden terug in mijn Comfort Cloud app. En ook vice versa.thehog schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 20:28:
[...]
Nou dat weet ik nog niet zo. Het zou best kunnen dat deze twee wel afzonderlijk van elkaar werken en dus de proxy mode van de heishamon niet nodig is. De handleiding van panasonic is er niet duidelijk genoeg over. Ik zou zeggen, probeer het eens.
Het gaat vooral om dat je CN-NMODE niet kan gebruiken in combinatie met de CZ-TAW1 (dan moet de heishamon op listenonly)
hangt er van af hoe ver je wilt gaan. en van de eigenschappen van je huis en hoeveel comfort je wel/niet wilt inleveren. je zou gebruik kunnen maken van DAO (day ahead optimizer).Dean88? schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 13:49:
Eerste stappen gezet! Wat is de volgende stap?
Oké naar veel twijfelen heb ik dit weekend HeishaMon geïnstalleerd. Ik ben al een tijdje op zoek naar de juiste manier om mijn warmtepomp slim aan te sturen. Nog even de Tado warmtepomp optimizer x geprobeerd zonder tevredenheid.
Inmiddels de HeishaMon geïnstalleerd en geïntegreerd met HA (met wat hulp van Chat GTP) en de eerste twee tegels toegevoegd:
[Afbeelding]
Nu op zoek naar de juiste volgende stap. Wat zouden jullie adviseren?
Doel: Mijn energie in het huis zo efficiënt mogelijk sturen met behoudt van comfort. Daarbij rekening houden met: dynamische prijzen, Thuisbatterij en toekomstige laadpaal.
Zo wil ik dat de warmtepomp voor het cv water rekening gaat houden met het weer en dynamische prijzen. Zodat hij in de winter op de goedkoopste momenten het CV water verwarmt, eventueel alvast voor verwarmt en indien nodig meer verwarmt dan nodig om zo op duurdere uren niet aan te hoeven verwarmen. Idem voor warmwater in het boilervat. Rekening houden met verbruik en alvast voorverwarmen als de stroom goedkoop is.
Ik speel met de gedachte om alles te integreren in EVCC welke draait binnen HA. Maar ik ben benieuwd hoe jullie dit zien.
hoe vaak per dag moet je tapwatervat warm? als dat bij 1x blijft dan dat gewoon op een timer zetten en bijv elke dag tussen 1400-1500 doen. dan is het buiten het warmst dus beste COP en is de stroom meestal goedkoop.
voor ruimteverwarming is het moeilijker. simpel gezegd kun je doen wat ik eerder had: gewoon schemas met shiften op de stooklijn, bijv om 9.00 naar +1 of 2 en stoppen om 1700, eventueel in de dure uren tussen 1800-2100 altijd volledig uit. Het moeilijke is dat het elke dag anders is of een uur 'goedkoop' is. want stel we hebben een week zoals vorige week, er waren dagen dat de stroomprijs varieerde tussen 28 en 45ct. Normaal.is 28ct/kWh niet 'goedkoop' en dus kun je geen vaste regel maken. maar je moet tov de andere uren in een 24u-cyclus weten of het duur/goedkoop is.
ik verwacht dat 90% van de winst te halen is door gewoon paar slimme schemas/tijdsblokken te pakken. mogelijk werkt het prima, mogelijk krijg je mega overshootz en undershoots. hangt van je huis af
Volgens mij is 't ook nogal afhankelijk wat je verder allemaal op de HeishaMon wil aansluiten (OT thermostaat, relais, 1W sensoren, ethernet ipv WIFI) en waar die kabels dan allemaal vandaan komen.BiggieByte schreef op donderdag 24 september 2026 @ 13:21:
Ik heb mijn Panasonic 7J op een plat dak naast mijn zolder. Ik heb al een CZ TAW module aangesloten en wil de Heishamon dus in proxy mode. Zal ik de Heishamon bij de CZ module in de warmtepomp plaatsen, of met een 5m lange kabel naar binnen en beide daar aansluiten?
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23
Kan het zijn dat er een foute sensor benamingen/friendly names zijn voor TOP29, 30, 31 en 32
1
2
3
4
| TOP29 Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp 55 °C TOP30 Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp 33 °C TOP31 Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15 °C TOP32 Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -10°C |
| sensor / friendly name | |
| TOP29 | number.panasonic_heat_pump_main_z1_heat_curve_target_high_temp Aquarea Zone 1 Target water temperature at highest outside temperature on heating curve |
| TOP30 | number.panasonic_heat_pump_main_z1_heat_curve_target_low_temp Aquarea Zone 1 Target water temperature at highest outside temperature on heating curve |
| TOP31 | number.panasonic_heat_pump_main_z1_heat_curve_outside_high_temp Aquarea Zone 1 Outside water temperature at highest target temperature on heating curve |
| TOP32 | number.panasonic_heat_pump_main_z1_heat_curve_outside_low_temp Aquarea Zone 1 Outside water temperature at lowest target temperature on heating curve |
| TOP29 | Aquarea Zone 1 Target water temperature at lowest outside temperature on heating curve |
| TOP30 | Aquarea Zone 1 Target water temperature at highest outside temperature on heating curve |
| TOP31 | Aquarea Zone 1 Outside water temperature at lowest target temperature on heating curve |
| TOP32 | Aquarea Zone 1 Outside water temperature at highest target temperature on heating curve |
TOP30 is de doeltemperatuur die hoort bij buitentemperatuur TOP31
De friendly names in HA kloppen inderdaad niet. Stuur maar een PR naar de github repo eigenaar
Wat voor meerwaarde zouden die dingen hebben? Ethernet spreekt voor zich, maar de rest is mij onbekend.blb4 schreef op donderdag 24 september 2026 @ 15:18:
[...]
Volgens mij is 't ook nogal afhankelijk wat je verder allemaal op de HeishaMon wil aansluiten (OT thermostaat, relais, 1W sensoren, ethernet ipv WIFI) en waar die kabels dan allemaal vandaan komen.
Lees de start posting eensBiggieByte schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 00:36:
[...]
Wat voor meerwaarde zouden die dingen hebben? Ethernet spreekt voor zich, maar de rest is mij onbekend.
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Dit was gelukt vorige keer, maar nu wil ik versie v4.1.4 updaten naar de laatste versie (HeishaMon.ino.d1-v4.2.2.bin) en nu krijg ik dit in de log als ik de firmware update start:thehog schreef op maandag 21 juli 2025 @ 10:55:
Sun Jul 20 17:43:07 2025 (441270): Readlen: 695241, Totallen: 695168
Dat is een debugregel die er in zit en aangeeft dat de upload niet lekker is gegaan. Meer data dan zou moeten en dan breekt hij dus af. Oudere firmwares hadden hier meer last van dan nieuwere.
Beste wat je kan doen is even alleen 1 browser openen (dus niet de console log in een 2e tab) en dan even heishamon een reboot geven. Na reboot gelijk firmware doen. Meestal pakt ie hem dan wel.
"New firmware POST data but update not running anymore!"
En hij zit in een loop want dit bericht komt onophoudelijk als een lange stroom zo'n 70 keer per seconde. Kun je nog een keer helpen @thehog?
Tips, suggesties en feedback zijn altijd welkom!
Dynamische regeling tapwater Panasonic Aquarea
Doel en uitgangspunt
De regeling is ontwikkeld om het tapwater van de Panasonic Aquarea slimmer te verwarmen in combinatie met een dynamisch energiecontract. Het uitgangspunt is dat de warmtepomp zoveel mogelijk gebruikmaakt van goedkope elektriciteitsuren, zonder dat het comfort en de beschikbaarheid van warm water onnodig in gevaar komen.Daarbij bepaalt Home Assistant wanneer het gunstig is om de boiler op temperatuur te brengen. De interne regeling van de Panasonic blijft verantwoordelijk voor het daadwerkelijke verwarmingsproces.
Werking van de regeling
Iedere dag zijn de actuele en toekomstige uurprijzen beschikbaar. De regeling kijkt naar het prijsverloop van de hele dag en bepaalt daaruit de goedkoopste uren.De Aquarea krijgt vervolgens twee mogelijke normale instellingen:
48 °C – normale temperatuur
Tijdens de twee goedkoopste uren van de dag wordt de gewenste boilertemperatuur verhoogd naar 48 °C. Hierdoor krijgt de warmtepomp juist op die momenten de mogelijkheid om het tapwater op temperatuur te brengen.
40 °C – uitgestelde verwarming
Buiten de geselecteerde goedkope uren wordt de gewenste temperatuur tijdelijk verlaagd naar 40 °C. Hierdoor wordt voorkomen dat de Aquarea bij een beperkte temperatuurdaling direct opnieuw gaat verwarmen. De verwarming wordt daarmee zoveel mogelijk uitgesteld naar een gunstiger moment.
De keuze van de twee goedkope uren gebeurt dynamisch op basis van de werkelijke elektriciteitsprijzen. Er wordt dus niet gewerkt met vaste tijdstippen.
Comfort- en veiligheidsgrens
Naast de prijs wordt altijd gekeken naar de actuele temperatuur van het tapwater.De kritische ondergrens is ingesteld op 35 °C. Wanneer het tapwater deze temperatuur bereikt, krijgt comfort voorrang op de prijs. De regeling zet de gewenste temperatuur dan weer op 48 °C, zodat de boiler opnieuw kan opwarmen.
Dit voorkomt dat de prijsoptimalisatie ertoe leidt dat de watertemperatuur onbeperkt verder daalt.
Logica in hoofdlijnen
| Situatie | Instelling |
|---|---|
| Goedkoopste uur van de dag | 48 °C |
| Tweede goedkoopste uur van de dag | 48 °C |
| Tapwatertemperatuur ≤ 35 °C | 48 °C |
| Overige uren | 40 °C |
Filosofie
De regeling volgt daarmee drie principes:Prijsgestuurd: energie-intensief tapwater verwarmen op de goedkoopste beschikbare momenten.
Flexibel: niet werken met vaste schakeltijden, maar iedere dag opnieuw bepalen wanneer verwarmen financieel het meest interessant is.
Comfort als ondergrens: prijsoptimalisatie mag nooit betekenen dat de boiler te ver afkoelt. Bij 35 °C krijgt beschikbaarheid van warm water voorrang.
De huidige oplossing is bewust een eerste, relatief eenvoudige versie. Een mogelijke vervolgstap is om tijdens de duurste uren daadwerkelijk een harde verwarmingsblokkade toe te passen en daarnaast rekening te houden met bijvoorbeeld voorspeld verbruik, zonnepanelen en de beschikbare energie uit de thuisbatterij.
De gekozen aanpak past bij het bredere principe van energiemanagement: verbruik verschuiven naar momenten waarop elektriciteit goedkoper of ruimer beschikbaar is.
Twee vraagjes: hoe vaak verwarm jij SWW? Ik bijvoorbeeld maar één keer per dag.Dean88? schreef op zondag 27 september 2026 @ 15:04:
Ik heb de afgelopen dagen gesleuteld aan een automatisering voor het warm water. Het is nu nog een eerste automatisering geworden die enkel kijkt naar de dynamische prijzen. Later kan ik deze dan aanpassen. Flink gepuzzeld met helpers en de automatisering. Zonder ChatGTP was het niet gelukt. Onderstaan de filosofie en logica eronder. Ik heb ook nog een volledige stappenplan met alle sensoren en entiteiten voor de geïnteresseerde.
Tips, suggesties en feedback zijn altijd welkom!
Dynamische regeling tapwater Panasonic AquareaDoel en uitgangspunt
De regeling is ontwikkeld om het tapwater van de Panasonic Aquarea slimmer te verwarmen in combinatie met een dynamisch energiecontract. Het uitgangspunt is dat de warmtepomp zoveel mogelijk gebruikmaakt van goedkope elektriciteitsuren, zonder dat het comfort en de beschikbaarheid van warm water onnodig in gevaar komen.
Daarbij bepaalt Home Assistant wanneer het gunstig is om de boiler op temperatuur te brengen. De interne regeling van de Panasonic blijft verantwoordelijk voor het daadwerkelijke verwarmingsproces.Werking van de regeling
Iedere dag zijn de actuele en toekomstige uurprijzen beschikbaar. De regeling kijkt naar het prijsverloop van de hele dag en bepaalt daaruit de goedkoopste uren.
De Aquarea krijgt vervolgens twee mogelijke normale instellingen:
48 °C – normale temperatuur
Tijdens de twee goedkoopste uren van de dag wordt de gewenste boilertemperatuur verhoogd naar 48 °C. Hierdoor krijgt de warmtepomp juist op die momenten de mogelijkheid om het tapwater op temperatuur te brengen.
40 °C – uitgestelde verwarming
Buiten de geselecteerde goedkope uren wordt de gewenste temperatuur tijdelijk verlaagd naar 40 °C. Hierdoor wordt voorkomen dat de Aquarea bij een beperkte temperatuurdaling direct opnieuw gaat verwarmen. De verwarming wordt daarmee zoveel mogelijk uitgesteld naar een gunstiger moment.
De keuze van de twee goedkope uren gebeurt dynamisch op basis van de werkelijke elektriciteitsprijzen. Er wordt dus niet gewerkt met vaste tijdstippen.Comfort- en veiligheidsgrens
Naast de prijs wordt altijd gekeken naar de actuele temperatuur van het tapwater.
De kritische ondergrens is ingesteld op 35 °C. Wanneer het tapwater deze temperatuur bereikt, krijgt comfort voorrang op de prijs. De regeling zet de gewenste temperatuur dan weer op 48 °C, zodat de boiler opnieuw kan opwarmen.
Dit voorkomt dat de prijsoptimalisatie ertoe leidt dat de watertemperatuur onbeperkt verder daalt.Logica in hoofdlijnen
De Aquarea heeft een verwarmingsdelta van circa 5 K. Bij een ingestelde doeltemperatuur van 40 °C zal de normale verwarmingscyclus daardoor pas rond 35 °C opnieuw worden geactiveerd. Hiermee sluit de technische werking aan op de gekozen ondergrens.
Situatie Instelling Goedkoopste uur van de dag 48 °C Tweede goedkoopste uur van de dag 48 °C Tapwatertemperatuur ≤ 35 °C 48 °C Overige uren 40 °C Filosofie
De regeling volgt daarmee drie principes:
Prijsgestuurd: energie-intensief tapwater verwarmen op de goedkoopste beschikbare momenten.
Flexibel: niet werken met vaste schakeltijden, maar iedere dag opnieuw bepalen wanneer verwarmen financieel het meest interessant is.
Comfort als ondergrens: prijsoptimalisatie mag nooit betekenen dat de boiler te ver afkoelt. Bij 35 °C krijgt beschikbaarheid van warm water voorrang.
De huidige oplossing is bewust een eerste, relatief eenvoudige versie. Een mogelijke vervolgstap is om tijdens de duurste uren daadwerkelijk een harde verwarmingsblokkade toe te passen en daarnaast rekening te houden met bijvoorbeeld voorspeld verbruik, zonnepanelen en de beschikbare energie uit de thuisbatterij.
De gekozen aanpak past bij het bredere principe van energiemanagement: verbruik verschuiven naar momenten waarop elektriciteit goedkoper of ruimer beschikbaar is.
En je weet dat je SWW ook kunt afschakelen? Als je SWW dan activeert, gaat de WP direct SWW verwarmen als de tanktemperatuur lager dan de instelling is. De hysterese van 8 graden is enkel van toepassing als SWW in het rooster actief is en de tanktemperatuur daalt.
Ik heb mijn SWW altijd op 14 uur aan. De hogere COP bij hogere buitentemperatuur is ook wat waard . Als automatisering heb ik toegevoegd dat de WP met SWW start als de afvoer tijdens verwarmen op 3 graden boven target komt en het tussen 12 en 14 uur is. Daarmee bespaar ik een compressorstart. En optimaliseer ik ook op zonnestroom
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
In deze automatisering in de basis ook maar 1 keer per dag. Het goedkoopste uur van de dag.mar-10 schreef op zondag 27 september 2026 @ 16:23:
[...]
Twee vraagjes: hoe vaak verwarm jij SWW? Ik bijvoorbeeld maar één keer per dag.
En je weet dat je SWW ook kunt afschakelen? Als je SWW dan activeert, gaat de WP direct SWW verwarmen als de tanktemperatuur lager dan de instelling is. De hysterese van 8 graden is enkel van toepassing als SWW in het rooster actief is en de tanktemperatuur daalt.
Ik heb mijn SWW altijd op 14 uur aan. De hogere COP bij hogere buitentemperatuur is ook wat waard . Als automatisering heb ik toegevoegd dat de WP met SWW start als de afvoer tijdens verwarmen op 3 graden boven target komt en het tussen 12 en 14 uur is. Daarmee bespaar ik een compressorstart. En optimaliseer ik ook op zonnestroom
Met met nog een extra optie dat hij in het tweede goedkoopste uur van de dag nogmaals kijkt of hij kan verwarmen. Ik merk dat ik eigenlijk niet red om maar 1 keer te verwarmen per dag.
Als voorbeeld: om 13.00 uur wordt het water verwarmt. Om 14.00 uur doucht vrouwlief. Als ik vervolgens om 19.00 uur douche komt het water onder de grens en gaat de WP alsnog warmwater maken op het duurste moment. In dit geval heb ik liever dat hij om 14.00 uur nogmaals het water naar de gewenste temperatuur brengt.
De laagste waarde die ik kan instellen in HeishaMon is 40 graden. Dus met de Delta = 5 K. Is 35 graden nu de ondergrens. Zet jij in jou situatie het dan helemaal uit? Tot welke tempratuur zakt het water dan?
In de volgende fase van deze automatisering wil ik weersvoorspelling, zonne-energie en verbruik verder meenemen.
Dean88? schreef op maandag 28 september 2026 @ 08:18:
[...]
In deze automatisering in de basis ook maar 1 keer per dag. Het goedkoopste uur van de dag.
Met met nog een extra optie dat hij in het tweede goedkoopste uur van de dag nogmaals kijkt of hij kan verwarmen. Ik merk dat ik eigenlijk niet red om maar 1 keer te verwarmen per dag.
Als voorbeeld: om 13.00 uur wordt het water verwarmt. Om 14.00 uur doucht vrouwlief. Als ik vervolgens om 19.00 uur douche komt het water onder de grens en gaat de WP alsnog warmwater maken op het duurste moment. In dit geval heb ik liever dat hij om 14.00 uur nogmaals het water naar de gewenste temperatuur brengt.
De laagste waarde die ik kan instellen in HeishaMon is 40 graden. Dus met de Delta = 5 K. Is 35 graden nu de ondergrens. Zet jij in jou situatie het dan helemaal uit? Tot welke tempratuur zakt het water dan?
In de volgende fase van deze automatisering wil ik weersvoorspelling, zonne-energie en verbruik verder meenemen.
We gaan denk ik een beetje offtopic:
hoe groot is jouw SWW-boilervat? Heb je het waterverbruik van de douche gemeten? Hoe lang wordt er gedouchd? En op welke hoogte van het vat zit de temperatuursensor? En weet je toevallig of de spiraal door het hele vat loopt of alleen onderin zit?
Als alternatief: weet je hoeveel warmte je per run in het SWW-vat stopt?
Mijn situatie is: 200 liter vat, reguliere doeltemperatuur 40 graden (in de praktijk bovenin het vat bijna 50 graden) (gisteren doeltemperatuur op 65 ivm tariefverschil
Spiraal door het hele vat is vrij standaard (ik heb het ook), maar eigenlijk niet optimaal. Als je gaat verwarmen en als er bovenin het vat nog warm water zit, dan wordt de warmte eerst van boven naar beneden herverdeeld en dan pas het hele vat verwarmd.
Maar goed: Ik gok dat je te vaak SWW opwarmt. Als het vat nog veel warm water bevat, heb je stiekem een slechtere COP dan als het vat bijna leeg is. En je runs zullen ook betrekkelijk kort zijn.
[ Voor 7% gewijzigd door mar-10 op 28-09-2026 10:08 ]
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
Wat betreft de laatste zin: voor de verwarming heb ik altijd aangenomen dat de WP liefst niet een te groot verschil wil hebben tussen aanvoer en retour. Is dat voor warm water anders?
Dean88? schreef op maandag 28 september 2026 @ 12:57:
Interessant, ga ik eens verder in verdiepen. Hier staat een 300 liter vat en de sensor zit vrij hoog. zeg 2/3de. Verbruik niet echt bekend, ga ik eens nakijken.
Wat betreft de laatste zin: voor de verwarming heb ik altijd aangenomen dat de WP liefst niet een te groot verschil wil hebben tussen aanvoer en retour. Is dat voor warm water anders?
Als je sensor zo hoog zit, dan kan het zijn dat je niet het hele vat verwarmd. Kun je hem lager plaatsen?
De grap met SWW is dat minder vaak opwarmen een iets hogere COP zal geven. Stel je hebt een 200 liter vat en gebruikt dagelijks 100 liter uit het vat. De doeltemperatuur is 40 graden, het waterbedrijf levert 20 graden (zomer).
Na één dag zou (bij perfecte gelaagdheid) de onderste helft 20 graden zijn, de bovenste helft 40 graden. Gemiddeld dus 30 graden. Als je gaat verwarmen, dan breng je het vat van 30 naar 40 graden.
Na twee dagen zou het vat 'leeg' zijn en is het gehele vat 20 graden. Als je gaat verwarmen, dan breng je het vat van 20 naar 40 graden. Omdat de COP in het bereik tussen 20 en 30 hoger is, pak je een beetje winst. Orde 10%.
Deze cijfers passen redelijk bij mijn situatie, maar ik doe het toch niet: gelaagdheid is niet perfect. Als eega als tweede op dag 2 doucht, wordt er gemopperd. En als er een extra douchebeurt is vanwege sporten of vies kind, dan hang ik ook. Comfort is ook belangrijk.
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
[ Voor 113% gewijzigd door xoror op 29-09-2026 09:02 ]
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Klinkt interessant.xoror schreef op maandag 28 september 2026 @ 17:03:
ODIN: MPC-optimizer voor HeishaMon (testers gezocht)
Ik heb dit met @thehog afgestemd en post het daarom in deze thread.
Even kort wie ik ben: ik ben de auteur van Asgard voor Mitsubishi Electric warmtepompen (esphome-ecodan-hp) en van ODIN (gekkekoe.github.io/heatpump-optimizer), een warmtepomp-optimizer die inmiddels draait bij een groep Mitsubishi-gebruikers. Nu breid ik ODIN uit naar HeishaMon + Panasonic Aquarea. Die route kan ik zelf niet op een echte installatie testen, en daarom deze oproep.
Wat doet ODIN?
ODIN is een Model Predictive Control (MPC)-engine die lokaal op eigen hardware draait en elk uur een nieuw 48-uursplan maakt voor verwarming, koeling en warm water. Geen timer en geen standaardprofiel, maar een natuurkundig model van jouw huis. Warmteverlies, thermische massa en passieve zonnewinst leert ODIN uit je eigen meetdata, en het model corrigeert zichzelf door de seizoenen heen.
Het plan weegt dynamische stroomprijzen, zon- en weersvoorspelling tegen dat model en kiest de goedkoopste volgorde van uren, altijd binnen jouw comfortband (bijvoorbeeld 20,5–22,5 °C). Eén keer instellen en je hoeft er daarna niet meer naar om te kijken.
Waarom HeishaMon-gebruikers?
De Aquarea leent zich goed voor MPC: via MQTT is alles uit te lezen én aan te sturen, dus ODIN kan direct reageren op elk prijs- of zonuur in plaats van te wachten op een stooklijn. Concreet:Disclaimer
- Verwarming schuift van dure avondpieken naar goedkope (nacht)uren, binnen jouw comfortband;
- Met PV draait de pomp bij voorkeur in zonvensters;
- Warm water wordt in het goedkoopste uur van de dag opgewarmd, vóórdat de naverwarmer nodig is;
- Alles is 100% lokaal: geen cloud, geen account, geen abonnement, en je data blijft in huis.
Op Mitsubishi/Ecodan is ODIN al in gebruik. De HeishaMon-route is nog niet op een echte Aquarea getest. De MQTT-kant is geschreven (sensoren, commando's, verwarm-, koel- en DHW-modes, en legionellabeveiliging via het ingebouwde sterilisatieprogramma van de pomp), maar de mapping moet zich in de praktijk nog bewijzen.
Ik zoek daarom gebruikers (max: 3) die dit samen met mij scherp willen krijgen: laat ODIN draaien en deel af en toe een debug-dump, zodat ik model en planning kan kalibreren.
Wat heb je nodig?Interesse of nieuwsgierig? Stuur gerust een bericht. Meer achtergrond vind je op gekkekoe.github.io/heatpump-optimizer en in de GitHub-repo.
- Een Aquarea met HeishaMon, waarbij MQTT beschikbaar is op je lokale netwerk;
- Bij voorkeur een dynamisch stroomcontract (bij een vast contract maakt ODIN het vooral comfortabeler, niet per se goedkoper);
- Bereidheid om feedback te geven op github.
Hier nog een screenshot van Odin:
[Afbeelding]
Wil minder ermee bezig zijn om alles te regelen.
Hoi @xororxoror schreef op maandag 28 september 2026 @ 17:03:
ODIN: MPC-optimizer voor HeishaMon (testers gezocht)
Ik heb dit met @thehog afgestemd en post het daarom in deze thread.
Even kort wie ik ben: ik ben de auteur van Asgard voor Mitsubishi Electric warmtepompen (esphome-ecodan-hp) en van ODIN (gekkekoe.github.io/heatpump-optimizer), een warmtepomp-optimizer die inmiddels draait bij een groep Mitsubishi-gebruikers. Nu breid ik ODIN uit naar HeishaMon + Panasonic Aquarea. Die route kan ik zelf niet op een echte installatie testen, en daarom deze oproep.
Wat doet ODIN?
ODIN is een Model Predictive Control (MPC)-engine die lokaal op eigen hardware draait en elk uur een nieuw 48-uursplan maakt voor verwarming, koeling en warm water. Geen timer en geen standaardprofiel, maar een natuurkundig model van jouw huis. Warmteverlies, thermische massa en passieve zonnewinst leert ODIN uit je eigen meetdata, en het model corrigeert zichzelf door de seizoenen heen.
Het plan weegt dynamische stroomprijzen, zon- en weersvoorspelling tegen dat model en kiest de goedkoopste volgorde van uren, altijd binnen jouw comfortband (bijvoorbeeld 20,5–22,5 °C). Eén keer instellen en je hoeft er daarna niet meer naar om te kijken.
Waarom HeishaMon-gebruikers?
De Aquarea leent zich goed voor MPC: via MQTT is alles uit te lezen én aan te sturen, dus ODIN kan direct reageren op elk prijs- of zonuur in plaats van te wachten op een stooklijn. Concreet:Disclaimer
- Verwarming schuift van dure avondpieken naar goedkope (nacht)uren, binnen jouw comfortband;
- Met PV draait de pomp bij voorkeur in zonvensters;
- Warm water wordt in het goedkoopste uur van de dag opgewarmd, vóórdat de naverwarmer nodig is;
- Alles is 100% lokaal: geen cloud, geen account, geen abonnement, en je data blijft in huis.
Op Mitsubishi/Ecodan is ODIN al in gebruik. De HeishaMon-route is nog niet op een echte Aquarea getest. De MQTT-kant is geschreven (sensoren, commando's, verwarm-, koel- en DHW-modes, en legionellabeveiliging via het ingebouwde sterilisatieprogramma van de pomp), maar de mapping moet zich in de praktijk nog bewijzen.
Ik zoek daarom gebruikers (max: 3) die dit samen met mij scherp willen krijgen: laat ODIN draaien en deel af en toe een debug-dump, zodat ik model en planning kan kalibreren.
Wat heb je nodig?Interesse of nieuwsgierig? Stuur gerust een bericht. Meer achtergrond vind je op gekkekoe.github.io/heatpump-optimizer en in de GitHub-repo.
- Een Aquarea met HeishaMon, waarbij MQTT beschikbaar is op je lokale netwerk;
- Bij voorkeur een dynamisch stroomcontract (bij een vast contract maakt ODIN het vooral comfortabeler, niet per se goedkoper);
- Bereidheid om feedback te geven op github.
Hier nog een screenshot van Odin:
[Afbeelding]
mooi project heb je opgezet!
ken je deze projecten al?
Algemeen:
Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen
Panasonic specifiek:
Day Ahead Optimizer: ervaringen met Home Assistant-addon DAO
Zou mooi zijn als je denk en werkwijze breed geimplmenteerd wordt!
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
maar nooit geweten dat Tweakers gebruikt werd om software te verkopen: €199xoror schreef op maandag 28 september 2026 @ 17:03:
ODIN: MPC-optimizer voor HeishaMon (testers gezocht)
Ik heb dit met @thehog afgestemd en post het daarom in deze thread.
Even kort wie ik ben: ik ben de auteur van Asgard voor Mitsubishi Electric warmtepompen (esphome-ecodan-hp) en van ODIN (gekkekoe.github.io/heatpump-optimizer), een warmtepomp-optimizer die inmiddels draait bij een groep Mitsubishi-gebruikers. Nu breid ik ODIN uit naar HeishaMon + Panasonic Aquarea. Die route kan ik zelf niet op een echte installatie testen, en daarom deze oproep.
Wat doet ODIN?
ODIN is een Model Predictive Control (MPC)-engine die lokaal op eigen hardware draait en elk uur een nieuw 48-uursplan maakt voor verwarming, koeling en warm water. Geen timer en geen standaardprofiel, maar een natuurkundig model van jouw huis. Warmteverlies, thermische massa en passieve zonnewinst leert ODIN uit je eigen meetdata, en het model corrigeert zichzelf door de seizoenen heen.
Het plan weegt dynamische stroomprijzen, zon- en weersvoorspelling tegen dat model en kiest de goedkoopste volgorde van uren, altijd binnen jouw comfortband (bijvoorbeeld 20,5–22,5 °C). Eén keer instellen en je hoeft er daarna niet meer naar om te kijken.
Waarom HeishaMon-gebruikers?
De Aquarea leent zich goed voor MPC: via MQTT is alles uit te lezen én aan te sturen, dus ODIN kan direct reageren op elk prijs- of zonuur in plaats van te wachten op een stooklijn. Concreet:Disclaimer
- Verwarming schuift van dure avondpieken naar goedkope (nacht)uren, binnen jouw comfortband;
- Met PV draait de pomp bij voorkeur in zonvensters;
- Warm water wordt in het goedkoopste uur van de dag opgewarmd, vóórdat de naverwarmer nodig is;
- Alles is 100% lokaal: geen cloud, geen account, geen abonnement, en je data blijft in huis.
Op Mitsubishi/Ecodan is ODIN al in gebruik. De HeishaMon-route is nog niet op een echte Aquarea getest. De MQTT-kant is geschreven (sensoren, commando's, verwarm-, koel- en DHW-modes, en legionellabeveiliging via het ingebouwde sterilisatieprogramma van de pomp), maar de mapping moet zich in de praktijk nog bewijzen.
Ik zoek daarom gebruikers (max: 3) die dit samen met mij scherp willen krijgen: laat ODIN draaien en deel af en toe een debug-dump, zodat ik model en planning kan kalibreren.
Wat heb je nodig?Interesse of nieuwsgierig? Stuur gerust een bericht. Meer achtergrond vind je op gekkekoe.github.io/heatpump-optimizer en in de GitHub-repo.
- Een Aquarea met HeishaMon, waarbij MQTT beschikbaar is op je lokale netwerk;
- Bij voorkeur een dynamisch stroomcontract (bij een vast contract maakt ODIN het vooral comfortabeler, niet per se goedkoper);
- Bereidheid om feedback te geven op github.
Hier nog een screenshot van Odin:
[Afbeelding]
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Huh, het kost €199? Daar wordt geen woord over gerept in de post.hemertje schreef op maandag 28 september 2026 @ 22:38:
[...]
maar nooit geweten dat Tweakers gebruikt werd om software te verkopen: €199
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Het komt mij over als een commercieel product met een duidelijk verdienmodel.
Ik sta daar duidelijk anders in gezien wat ik doe voor de community. The hog ook met een kaartje op tindy voor 20 euro...
Ik was in eerste instantie enthousiast. Maar laat maar. Ik wil niet meewerken aan een commercieel product voor een appel en een ei...
Check dit:
https://homey.app/nl-nl/app/nl.alexredwood.aquarea-heishamon/Panasonic-Aquarea-via-HeishaMon/test/
https://community.homey.app/t/app-panasonic-aquarea-via-heishamon/159095
Ik heb nu via Home Assist uitgezet.
En werkt het nu via Homey.
Nu nog Enphase compleet van Home Assist eraf dan kan die ook uit.
Oh laat maar, @thehog. Het is inmiddels gelukt. Ik weet niet wat er mis was. Na een paar keer rebooten lukte het wel.TimoDimo schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 20:46:
[...]
Dit was gelukt vorige keer, maar nu wil ik versie v4.1.4 updaten naar de laatste versie (HeishaMon.ino.d1-v4.2.2.bin) en nu krijg ik dit in de log als ik de firmware update start:
"New firmware POST data but update not running anymore!"
En hij zit in een loop want dit bericht komt onophoudelijk als een lange stroom zo'n 70 keer per seconde. Kun je nog een keer helpen @thehog?
Dat is een bug die er al heel lang in zit en in, ik geloof 4.2.0, gefixed is. Updaten werkt daarvoor het beste met maar 1 browser actief (de uploader)TimoDimo schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 21:48:
[...]
Oh laat maar, @thehog. Het is inmiddels gelukt. Ik weet niet wat er mis was. Na een paar keer rebooten lukte het wel.
Kun je daar misschien een popup voor inbouwen. "Please close all other active browser windows showing Heishamon [Ok]"?thehog schreef op woensdag 30 september 2026 @ 18:39:
[...]
Dat is een bug die er al heel lang in zit en in, ik geloof 4.2.0, gefixed is. Updaten werkt daarvoor het beste met maar 1 browser actief (de uploader)
Via die weg kan ik snel zien of HH nog up is, en of de 1-wire sensor nog iets doet.
Verder heb ik 'm een vast IP adres gegeven bovenin de range en laat ik portscans niet zo hoog komen, zo vind ik wel de nieuwe troep die ik op het net aansluit maar laat ik de HH met rust. So far so good.
Nee dat hoeft dus nu niet meer. Alleen in de oudere versiesedterbak schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 08:20:
[...]
Kun je daar misschien een popup voor inbouwen. "Please close all other active browser windows showing Heishamon [Ok]"?
Ook installeert hij straks de native wifi module van Panasonic erop.
Nu lijkt er ook op die optionele printplaat ook nog een CN-CNT erop te zitten en doorgelust te zijn.
Edit: zit alleen een extra CN-NMode poort op en niet CN-CNT.
Lijkt er toch sterk op dat ik alleen CN-CNT2 (RED) moet gebruiken op de heishamon en dan op op proxy mode. Of zie ik dat verkeerd?
Kunnen de kenners misschien hier mee denken?
Zou geweldig zijn om via de wifi module en de heishamon dingen beide te kunnen schakelen
1ste foto: Overzicht van mainbord en uitbreiding plaat
2de foto: Mainboard
3de foto: Uitbreiding plaat
![]() | ![]() | ![]() |
[ Voor 69% gewijzigd door White_Collar op 07-10-2026 19:46 ]
"The reason for time is so that everything doesn't happen at once"
Allereerst superveel dank voor dit mooie project! Ik heb echt al enorm veel plezier gehad van de HeishaMon. Sinds deze week probeer ik mijn systeem uit te breiden met een 1-wire sensor. Ik loop echter tegen een probleem aan met de 1-wire sensoren op mijn HeishaMon (kleine bordje v1.3 met OpenTherm) en hoop dat jullie kunnen meedenken.
Mijn setup & probleem:
- Voeding: Gevoed vanuit de Panasonic warmtepomp via een 5 meter lange CN-NMODE kabel.
- 1-wire: DS18B20 sensor op een kabel van 5 meter.
- Probleem: De gemeten temperatuur fluctueert met soms sprongen van wel 0,5 graad.
- De sensor uitgewisseld voor een ander exemplaar (zelfde resultaat).
- Draden opnieuw gestript
- Spanning nagemeten met een multimeter op de HeishaMon: deze geeft 4,85V aan en lijkt stabiel.
Door te zoeken in dit forum kwam ik twee oplossingen tegen:
- Externe voeding: De 5V vanuit de warmtepomp loshalen en HeishaMon voeden via een externe 5V USB-lader (met behoud van de GND naar de warmtepomp).
- Condensator: Een ontkoppelcondensator (bijv. een elco van 100µF) plaatsen.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Bedankt voor het meedenken! Dan ga ik dat eerst doen.
En even voor de zekerheid een paar korte vraagjes:
- 5V rode draad uit de CN-NMODE stekker halen; en dan alleen 5V bijvoeden vanuit USB?
- Dus niet de GND loshalen en ook vanuit USB voeden?
- Kan ik die 5V vanuit USB dan ook simpelweg op 1wire schroefterminal schroeven?
Normaal zet je panasonic wifi-module (cz-taw1) op de proxy poort van heishamon large en de heishamon dan op de optionele bord (er zit echt wel een CN-CNT). Je installateur heeft waarschijlijk de cz-taw1 nu op de optionele bord cn-cnt aangesloten (want zo hoort dat).White_Collar schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 19:26:
Mijn Installateur is momenteel nog bezig met de installatie en heeft de optionele printplaat erbij geplaatst die ook gebruik maakt van de CN-CNT poort.
Ook installeert hij straks de native wifi module van Panasonic erop.
Nu lijkt er ook op die optionele printplaat ook nog een CN-CNT erop te zitten en doorgelust te zijn.
Edit: zit alleen een extra CN-NMode poort op en niet CN-CNT.
Lijkt er toch sterk op dat ik alleen CN-CNT2 (RED) moet gebruiken op de heishamon en dan op op proxy mode. Of zie ik dat verkeerd?
Kunnen de kenners misschien hier mee denken?
Zou geweldig zijn om via de wifi module en de heishamon dingen beide te kunnen schakelen
1ste foto: Overzicht van mainbord en uitbreiding plaat
2de foto: Mainboard
3de foto: Uitbreiding plaat
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
Gasloos sinds mei 2026. Panasonic 9J Warmtepomp - Atlantic Calypso v3 270l boiler.
Dacht dat de wifi uitgaat als de ethernetverbinding ok is bij opstarten.Voggy schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 10:31:
Ik heb de heishamon printplaat verbonden met mijn netwerk via UTP kabel. Echter blijft hij ook verbonden via wifi. Kan ik dit uitzetten? Ik zie het zo 123 niet terug in de settings.
Dus restart van heishamon zou moeten werken.
Is het dan handiger als ik de heishmon op de poort zet op de optionele bord en dan proxy poort gebruik voor de wifi module?thehog schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 19:43:
[...]
Normaal zet je panasonic wifi-module (cz-taw1) op de proxy poort van heishamon large en de heishamon dan op de optionele bord (er zit echt wel een CN-CNT). Je installateur heeft waarschijlijk de cz-taw1 nu op de optionele bord cn-cnt aangesloten (want zo hoort dat).
Ik heb de heisamon nu op de mainboard aangesloten op de rode tweede poort.
Ze monitoren mijn installatie op afstand, leek mij we handig als we er beide kunnen sturen. of werkt dat juist niet?
[ Voor 10% gewijzigd door White_Collar op 17-10-2026 18:39 ]
"The reason for time is so that everything doesn't happen at once"
Ik draai de heisamon al even en weet niet meer precies hoe ik aangesloten heb.
Maar ik heb ook de wifi module en de heisamon large beide werken gewoon.
Aansluiten gedaan zoals de handleiding.
Hoi @thehog, volgens mij is deze functionaliteit nog niet in de standaard release terecht gekomen, staat dat nog op de todo list? Ik heb er inmiddels ook een nuttig gebruik voor gevonden en draai nu die alpha release (ook in combinatie met Opentherm) op HeishaMon large.thehog schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 20:25:
Haha mooi! Ik zal deze feature meenemen naar volgende release (had mooi in 4.2.0 gekund maar net te laat :-))
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23
De grafiek toont het defrost-bereik, de buitentemperatuur en de lamellentemperatuur. Voor de volledigheid is de kruising van buitentemperatuur en lamellentemperatuur als werkpunt van de WP gemarkeerd.
De grafiek is gemaakt met plotly. Voor verbeteringen (label van buitentemperatuur, exacte temperaturen defrost etc) houd ik mij aanbevolen!
:strip_exif()/f/image/9oKNAtK9plIhwbF3yFxjkh1U.png?f=user_large)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
| type: custom:plotly-graph
refresh_interval: 30
title: Defrost mogelijk?
defaults:
entity:
show_value: true
line:
shape: linear
layout:
yaxis:
title:
text: Lamellentemperatuur
range:
- -30
- 10
xaxis:
title:
text: Buitentemperatuur
type: number
range:
- -20
- 10
entities:
- entity: ''
name: Lamellen
line:
dash: dot
x:
- '-20'
- '10'
'y':
- >-
$ex
hass.states['sensor.panasonic_heat_pump_main_outside_pipe_temp'].state
- >-
$ex
hass.states['sensor.panasonic_heat_pump_main_outside_pipe_temp'].state
- entity: ''
name: Buiten
line:
dash: dot
x:
- $ex hass.states['sensor.panasonic_heat_pump_main_outside_temp'].state
- $ex hass.states['sensor.panasonic_heat_pump_main_outside_temp'].state
'y':
- '-30'
- '10'
- entity: ''
name: Werkpunt
x:
- $ex hass.states['sensor.panasonic_heat_pump_main_outside_temp'].state
'y':
- >-
$ex
hass.states['sensor.panasonic_heat_pump_main_outside_pipe_temp'].state
- entity: ''
name: Defrost
fill: toself
line:
color: '#777777'
x:
- '-30'
- '-18'
- '4'
- '20'
- '20'
- '-30'
'y':
- '-27'
- '-27'
- '-6'
- '-6'
- '-30'
- '-30'
mode: lines |
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
[ Voor 255% gewijzigd door wouter_tw op 22-10-2026 14:48 ]
[ Voor 3% gewijzigd door RichieB op 23-10-2026 08:47 ]
Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp
Wie kan mij vertellen waarom de compressor voor 5 minuten een verhoging in frequentie laat zien maar dat het energieverbruik op NUL blijft staan.
Doch op hetzelfde moment geen vraag naar verwarming of opwarming DHW.
Vanzelfsprekend ben ik heel tevreden over de werking van de WP, getuige het schema, 1 lange opwarming periode, genoeg voor 24 uur warm huis en met een zeer acceptabel energieverbruik.
Ik ben alleen maar nieuwsgierig waarom elke dag er 1 spike in compressor frequentie wordt getoond.
Het betreft een Aquarea M-serie 9 kW met een Biblock binnendeel en een 284 l Boiler vv vergrote spiraal.
De sturing vindt geheel plaats mbv advanced flows in Athom Homey, welke zijn gemaakt met de inzet van de Claude Connector.
Ik zie de tanktemperatuur veranderen bij de 'spikes' die je noemt. Energieverbruik voor tank opwarmen wordt onder een andere parameter bijgehouden.dukeenvana schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 10:21:
[Afbeelding]
Wie kan mij vertellen waarom de compressor voor 5 minuten een verhoging in frequentie laat zien maar dat het energieverbruik op NUL blijft staan.
Doch op hetzelfde moment geen vraag naar verwarming of opwarming DHW.
Vanzelfsprekend ben ik heel tevreden over de werking van de WP, getuige het schema, 1 lange opwarming periode, genoeg voor 24 uur warm huis en met een zeer acceptabel energieverbruik.
Ik ben alleen maar nieuwsgierig waarom elke dag er 1 spike in compressor frequentie wordt getoond.
Het betreft een Aquarea M-serie 9 kW met een Biblock binnendeel en een 284 l Boiler vv vergrote spiraal.
De sturing vindt geheel plaats mbv advanced flows in Athom Homey, welke zijn gemaakt met de inzet van de Claude Connector.
De airco in de slaapkamer is daar niet mee geholpen..nextnext schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 11:17:
Ter info; aquarea integratie home assistant werkt sinds vannacht niet meer door een update van Panasonic, blij dat Heishamon lekker door pruttelt
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
@thehog Ik heb er inmiddels een PR voor gemaakt op Github om de gpio functionaliteit (die je zelf hebt geschrevenblb4 schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 10:45:
[...]
Hoi @thehog, volgens mij is deze functionaliteit nog niet in de standaard release terecht gekomen, staat dat nog op de todo list? Ik heb er inmiddels ook een nuttig gebruik voor gevonden en draai nu die alpha release (ook in combinatie met Opentherm) op HeishaMon large.
Daarnaast ook een PR aangemaakt om de time-out problemen door een hangende webserver op te lossen.
Ik heb beide in een eigen versie nu een aantal dagen zonder problemen draaien, alles blijft werken (inclusief mijn redelijk grote rules set, opentherm en gpio functionaliteit.
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23
Ik was verbaasd hoeveel informatie hij 'auto-discovered' heeft:
@thehog , eerst bedankt voor HeishaMon. Het draait hier al een tijd naar tevredenheid. Ik loop tegen iets aan bij de extra data (XTOP's) en ben benieuwd of dit bekend is.
Setup
- Panasonic Aquarea T-CAP 9 kW, M-serie (binnendeel WH-SDC0316M9E8, buitendeel WH-WXG09ME8)
- HeishaMon firmware [4.2.3]
- Uitlezen via MQTT Homey, topics panasonic_heat_pump/extra/Heat_Power_Consumption_Extra en Heat_Power_Production_Extra
In de nacht van 4 op 5 november (buiten 2–3 °C) draaide de warmtepomp ongeveer van 00:00 tot 06:00 op hoog vermogen.
- XTOP0 Heat_Power_Consumption_Extra: 2.700–3.000 W. Dat komt goed overeen met de Aquarea Service Cloud.
- XTOP3 Heat_Power_Production_Extra: stond vrijwel de hele periode exact op 10000 W, vlak, zonder enige variatie. Alleen tijdens de twee ontdooiingen (rond 02:45 en 05:00) zakte de waarde weg.
- De Aquarea Service Cloud toont voor dezelfde periode een productie van ongeveer 11–13 kW, met variatie (zie screenshot). Bij lager vermogen overdag (rond 5 kW productie) lijken XTOP3 en de cloud wel te kloppen.
/f/image/86z0RLnLrl38Fd6h5bRUwrJR.png?f=fotoalbum_large)
- Vragen
- Zit er in de decodering van XTOP3 (en mogelijk ook XTOP5 DHW_Power_Production_Extra) een maximum van 10.000 W, of is dit een begrenzing die de warmtepomp zelf meestuurt?
- Zo ja, kan die grens omhoog? Een 9 kW T-CAP levert bij deze temperaturen blijkbaar ruim boven de 10 kW.
Als ruwe data helpt, kan ik een MQTT-log of debugdump van zo'n periode aanleveren. Laat maar weten wat je nodig hebt.
Groet,
Martin
[ Voor 13% gewijzigd door dukeenvana op 05-11-2026 09:26 ]
Ik heb het grotere broertje (M12) en kom uiteraard wel boven de 10.000. Gisteren zag ik op SWW 12.500 (met een piekje naar 17.000 tijdens de start) en op verwarming een piek tot 11.500.dukeenvana schreef op donderdag 5 november 2026 @ 09:19:
XTOP3 (Heat_Power_Production_Extra) lijkt af te kappen op 10.000 W
@thehog , eerst bedankt voor HeishaMon. Het draait hier al een tijd naar tevredenheid. Ik loop tegen iets aan bij de extra data (XTOP's) en ben benieuwd of dit bekend is.
SetupWat ik zie
- Panasonic Aquarea T-CAP 9 kW, M-serie (binnendeel WH-SDC0316M9E8, buitendeel WH-WXG09ME8)
- HeishaMon firmware [4.2.3]
- Uitlezen via MQTT Homey, topics panasonic_heat_pump/extra/Heat_Power_Consumption_Extra en Heat_Power_Production_Extra
In de nacht van 4 op 5 november (buiten 2–3 °C) draaide de warmtepomp ongeveer van 00:00 tot 06:00 op hoog vermogen.[Afbeelding]
- XTOP0 Heat_Power_Consumption_Extra: 2.700–3.000 W. Dat komt goed overeen met de Aquarea Service Cloud.
- XTOP3 Heat_Power_Production_Extra: stond vrijwel de hele periode exact op 10000 W, vlak, zonder enige variatie. Alleen tijdens de twee ontdooiingen (rond 02:45 en 05:00) zakte de waarde weg.
- De Aquarea Service Cloud toont voor dezelfde periode een productie van ongeveer 11–13 kW, met variatie (zie screenshot). Bij lager vermogen overdag (rond 5 kW productie) lijken XTOP3 en de cloud wel te kloppen.
- Vragen
Ik gebruik XTOP0 en XTOP3 voor een COP-HEAT berekening. Door de afkapping wordt de COP bij hoog vermogen nu onderschat (hier minimaal ~3,4, terwijl de cloud eerder ~4 suggereert).
- Zit er in de decodering van XTOP3 (en mogelijk ook XTOP5 DHW_Power_Production_Extra) een maximum van 10.000 W, of is dit een begrenzing die de warmtepomp zelf meestuurt?
- Zo ja, kan die grens omhoog? Een 9 kW T-CAP levert bij deze temperaturen blijkbaar ruim boven de 10 kW.
Als ruwe data helpt, kan ik een MQTT-log of debugdump van zo'n periode aanleveren. Laat maar weten wat je nodig hebt.
Groet,
Martin
Waarom heb je defrosts? Heb je de parameter voor defrost van handmatig naar automatisch gezet?
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
Kwestie van aquarea integratie herladen?
Herstart doet wonderen.
[ Voor 5% gewijzigd door mar-10 op 05-11-2026 11:02 ]
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
- Waarom heb je defrosts? Heb je de parameter voor defrost van handmatig naar automatisch gezet?
- Herstart doet wonderen.
- defrost staat op verzoek, ik wil niet dat de boel bevriest onder de 7 °C.
- afwachten of komende nacht weer koud wordt, desalniettemin geeft de Service Cloud het wel juist aan. Afwachten wat @thehog er van vindt.
Dus als je toch 10kW limit ziet moet het aan je eigen deel liggen (home assistant oid)
Dank voor de reactie, ik ben gaan zoeken in de apparaat condities op mijn Athom Homey en daar stond inderdaad "MAX 10000", ik heb dat direct weggehaald en gecontroleerd of er bij andere capabilities ook onjuiste begrenzing zou staan. Gelukkig niet het geval.thehog schreef op donderdag 5 november 2026 @ 21:22:
@dukeenvana ik heb even gechecked en de limiet is 16-bit unsigned (ongeveer 65kW dus). Er zit geen limit van 10kW in tot en met de mqtt push.
Dus als je toch 10kW limit ziet moet het aan je eigen deel liggen (home assistant oid)
Je hebt mij ontzettend geholpen. Excuus voor de overlast.
http://heishamon.local/command?SetZ1HeatRequestTemperature=37
niks doet? Ik zie de Main_Target_Temp niet aangepast worden bv. Terwijl het commando wel lijkt te doen via de html pagina...
TOP27 geeft aan Z1_Heat_Request_Temp 22 graden. Dat klopt toch niet... ik gebruik de interne thermostaat modus (geen watertemperatuur sturing).
Schijnbaar moet je dan met de JSON de curve (stooklijn) aanpassen. Kan dat ook via zo'n html link als hierboven?
[ Voor 227% gewijzigd door wouter_tw op 08-11-2026 20:14 ]
Ik doe het ook zo met heisamon en Homey werkt perfect.wouter_tw schreef op zondag 8 november 2026 @ 18:59:
ik gebruik momenteel een "directe" TA. Weet iemand waarom het commando:
http://heishamon.local/command?SetZ1HeatRequestTemperature=37
niks doet? Ik zie de Main_Target_Temp niet aangepast worden bv. Terwijl het commando wel lijkt te doen via de html pagina...
TOP27 geeft aan Z1_Heat_Request_Temp 22 graden. Dat klopt toch niet... ik gebruik de interne thermostaat modus (geen watertemperatuur sturing).
Schijnbaar moet je dan met de JSON de curve (stooklijn) aanpassen. Kan dat ook via zo'n html link als hierboven?
Zorg dat de temperatuur langzaam omhoog gaat met dit weer om lange runs te krijgen.
Eigenlijk maar 1 run per dag (ik hoef nog niet de nacht door te stoken)
Ja in sommige modellen werkt dat niet in thermostaat modus, enkel in watertemp modus. Is een panasonic ding, geen heishamon ding.wouter_tw schreef op zondag 8 november 2026 @ 18:59:
ik gebruik momenteel een "directe" TA. Weet iemand waarom het commando:
http://heishamon.local/command?SetZ1HeatRequestTemperature=37
niks doet? Ik zie de Main_Target_Temp niet aangepast worden bv. Terwijl het commando wel lijkt te doen via de html pagina...
TOP27 geeft aan Z1_Heat_Request_Temp 22 graden. Dat klopt toch niet... ik gebruik de interne thermostaat modus (geen watertemperatuur sturing).
Schijnbaar moet je dan met de JSON de curve (stooklijn) aanpassen. Kan dat ook via zo'n html link als hierboven?
Helemaal in het begin gebruikte ik ook thermostaat schakeling maar omdat ik daar deze logica niet in kon bouwen ben ik overgstap op water temp en dat werkt prima.
[ Voor 9% gewijzigd door thehog op 08-11-2026 21:41 ]
Zou je kunnen vertellen hoe dat er precies uit ziet? ben erg benieuwd namelijkSpikeHome schreef op zondag 8 november 2026 @ 21:28:
[...]
Ik doe het ook zo met heisamon en Homey werkt perfect.
Zorg dat de temperatuur langzaam omhoog gaat met dit weer om lange runs te krijgen.
Eigenlijk maar 1 run per dag (ik hoef nog niet de nacht door te stoken)
"The reason for time is so that everything doesn't happen at once"
Ik vermoed zoiets. Main_Target_Temp start laag en gaat steeds 1 graad omhoog om te voorkomen dat de compressor uitschakelt. Na 23:00u schakelt hij uit omdat de kamerthermostaat op 16 graden target temperatuur wordt gezet. Ik accepteer ook dat de kamertemperatuur boven target komt (omdat, niet zichtbaar in deze grafiek, andere ruimtes nog warmtevraag hebben).White_Collar schreef op zondag 8 november 2026 @ 21:42:
[...]
Zou je kunnen vertellen hoe dat er precies uit ziet? ben erg benieuwd namelijk
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
hij draait hier niet altijd. maar dat hoort natuurlijk niet. dat is A stroomverlies en B warmteverlies in het circuit (naar) buiten.FatalError schreef op maandag 9 november 2026 @ 09:06:
Bij mij draait de circulatiepomp ook altijd.. Ik ging er vanuit dat dit een rare Panasonic eigenschap was ;-)
Een circulatiepomp hoort af te slaan, als hij zijn ruimte temperatuur bereikt
Dat hangt er maar helemaal vanaf. Als je de controller als thermostaat of een externe aan/uit thermostaat regeling hebt wel, als je een regeling hebt op watertemperatuur dan niet.wouter_tw schreef op maandag 9 november 2026 @ 09:15:
[...]
hij draait hier niet altijd. maar dat hoort natuurlijk niet. dat is A stroomverlies en B warmteverlies in het circuit (naar) buiten.
Een circulatiepomp hoort af te slaan, als hij zijn ruimte temperatuur bereikt
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23
Ik werk op thermostaat. Geen waterregeling. Dus zou gewoon moeten afslaanblb4 schreef op maandag 9 november 2026 @ 10:25:
[...]
Dat hangt er maar helemaal vanaf. Als je de controller als thermostaat of een externe aan/uit thermostaat regeling hebt wel, als je een regeling hebt op watertemperatuur dan niet.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
dan draait hij inderdaad altijd doorFatalError schreef op maandag 9 november 2026 @ 11:28:
Hier draaien we weersafhankelijk.
Als je de controller als thermostaat gebruikt, blijft de waterpomp draaien. Bij externe thermostaat niet.wouter_tw schreef op maandag 9 november 2026 @ 11:11:
[...]
Ik werk op thermostaat. Geen waterregeling. Dus zou gewoon moeten afslaan
WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23
wat is dat voor raar iets dan? thermostaat is toch thermostaat?cerebrum schreef op maandag 9 november 2026 @ 12:11:
[...]
Als je de controller als thermostaat gebruikt, blijft de waterpomp draaien. Bij externe thermostaat niet.
Heel vervelend, vooral als door zon instraling de ene kant van je huis opwarmt en de andere kant niet. Opgelost door handmatig de pomp in service mode te zetten, maar dat hoor je wel
Ik gok dat als Panasonic het zelf regelt ze de watertemperatuur willen monitoren. En dat kan alleen maar bij een draaiende pomp.
An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
Een externe thermostaat kan alleen een aan/uit signaal geven.wouter_tw schreef op maandag 9 november 2026 @ 12:17:
[...]
wat is dat voor raar iets dan? thermostaat is toch thermostaat?
Bij de interne thermostaat werkt de “logica” van de Panasonic kabouters ook mee, waardoor het target dynamisch aangepast kan worden.
WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23
ze bedenken wel meer van die onlogische dingen daar. Dat heeft Vaillant een stuk beter voor elkaar.Ethirty schreef op maandag 9 november 2026 @ 12:40:
Nope. Wat mij betreft een rare keuze, maar dat is hoe Panasonic het kennelijk bedacht heeft.
Heel vervelend, vooral als door zon instraling de ene kant van je huis opwarmt en de andere kant niet. Opgelost door handmatig de pomp in service mode te zetten, maar dat hoor je wel
Ik gok dat als Panasonic het zelf regelt ze de watertemperatuur willen monitoren. En dat kan alleen maar bij een draaiende pomp.
Maar hoe bedoel je in service mode? Wat doet dat dan?
Gewoon de pomp op MAX! zettenwouter_tw schreef op maandag 9 november 2026 @ 13:04:
[...]
ze bedenken wel meer van die onlogische dingen daar. Dat heeft Vaillant een stuk beter voor elkaar.
Maar hoe bedoel je in service mode? Wat doet dat dan?
An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
Allereerst dank voor HeishaMon, draait hier prima (4.3.1, ethernet).
Opstelling: Panasonic Aquarea T-CAP 9 kW bibloc (WH-SDC0316M9E8 / WH-WXG09ME8), interne kamerthermostaat (Heating_Control Efficiency), alleen Z1.
Wat ik zie: in Panasonic Service Cloud wordt de kamertemperatuur van Z1 in halve graden getoond (bijv. 20,5 °C), terwijl TOP56 Z1_Room_Temp in HeishaMon op hetzelfde moment alleen hele graden geeft (20 °C). Omdat de interne thermostaat op halve graden schakelt, is het aan/uit-gedrag en het comfort met de afgeronde waarde lastig te analyseren.
Vraag: zit die halve graad ergens in de ruwe data (hoofdblok of extra/optional data) die Service Cloud ook gebruikt? Zo ja, zou TOP56/TOP57 (of een nieuw topic, zodat bestaande koppelingen blijven werken) met 0,5 °C resolutie gepubliceerd kunnen worden?
Ik lever graag een ruwe datadump of test een dev-build.
Alvast bedankt!
Lees de hele discussie erover hier: https://github.com/heishamon/HeishaMon/pull/640dukeenvana schreef op zondag 15 november 2026 @ 13:29:
Vraag/verzoek: kamertemperatuur Z1 (TOP56) met halve graden
Allereerst dank voor HeishaMon, draait hier prima (4.3.1, ethernet).
Opstelling: Panasonic Aquarea T-CAP 9 kW bibloc (WH-SDC0316M9E8 / WH-WXG09ME8), interne kamerthermostaat (Heating_Control Efficiency), alleen Z1.
Wat ik zie: in Panasonic Service Cloud wordt de kamertemperatuur van Z1 in halve graden getoond (bijv. 20,5 °C), terwijl TOP56 Z1_Room_Temp in HeishaMon op hetzelfde moment alleen hele graden geeft (20 °C). Omdat de interne thermostaat op halve graden schakelt, is het aan/uit-gedrag en het comfort met de afgeronde waarde lastig te analyseren.
Vraag: zit die halve graad ergens in de ruwe data (hoofdblok of extra/optional data) die Service Cloud ook gebruikt? Zo ja, zou TOP56/TOP57 (of een nieuw topic, zodat bestaande koppelingen blijven werken) met 0,5 °C resolutie gepubliceerd kunnen worden?
Ik lever graag een ruwe datadump of test een dev-build.
Alvast bedankt!
We waren er nog steeds niet uit omdat byte 119 dus nogal verschillend reageert op basis van de zone instelling (thermostaat of water temp etc).
Bevestiging halve-graad-decodering Z1 (PR #640, byte 119)thehog schreef op zondag 15 november 2026 @ 14:16:
[...]
Lees de hele discussie erover hier: https://github.com/heishamon/HeishaMon/pull/640
We waren er nog steeds niet uit omdat byte 119 dus nogal verschillend reageert op basis van de zone instelling (thermostaat of water temp etc).
Met dank voor de verwijzing naar #640. Ik heb het gecontroleerd op mijn warmtepomp en de decodering klopt:
- Model: Panasonic Aquarea T-CAP 9 kW bibloc, WH-SDC0316M9E8 / WH-WXG09ME8 (TOP92: 12 D7 0C 98 14 35 94 0D 83 10)
- Interne kamerthermostaat (Z1_Sensor_Settings = 2), alleen Z1, HeishaMon 4.3.1
- Hexdump 15-11-2026 15:13: byte 118 = 0x61 (TOP5 26,0 / TOP6 31,75, klopt), byte 119 = 0x53
- Byte 119 bit 0-2 = 011 = +0,5 -> TOP56 20 + 0,5 = 20,5 °C, exact gelijk aan Panasonic Service Cloud op dat moment
- Bit 3-5 = 010 (Z2 niet in gebruik)
De fractie wordt dus in elk geval op deze M-generatie bibloc met interne thermostaat gevuld. Zou het mogelijk zijn #640 alsnog op te nemen, eventueel als apart topic of alleen toepassen als de waarde afwijkt van de standaard, zodat modellen zonder deze informatie (H-serie) niet geraakt worden?
Ik test graag een dev-build.
Jij bevestigd nu wat al bekend is uit #640 maar het onbekende moet nog bekeken worden. Iemand die even nog wat meer test waardes naar panasonic cloud kan sturen met verschillende standen (thermostaat, water etc) en meerdere zones.
Wat ik wel kan doen: een dag lang hexdumps verzamelen, zodat zichtbaar is dat bit 0-2 van byte 119 hier meeloopt met de kamertemperatuur (en of naast 001 en 011 ook andere waarden voorkomen).
Misschien een idee om het onbekende deel te omzeilen: de fractie voor TOP56 (en TOP57) alleen toepassen als de bijbehorende Zx_Sensor_Settings (TOP111/TOP112) op een kamersensor staat. In de stand watertemperatuur of bij een ongebruikte zone blijft het dan zoals nu. Dan profiteren gebruikers met een kamerthermostaat al, zonder risico op een verkeerde waarde in de andere situaties.
Binnenkort (midden december) schakel ik over naar een semi-dynamisch energiecontract. Hierbij zijn de prijzen in de winter tussen 01:00 - 06:00 en 12:00 - 16:00 goedkoper dan op de overige momenten op de dag. Dit leek mij een mooi moment om eens te kijken of ik de pomp kan optimaliseren zodat hij op de goedkoopste momenten draait en zo min mogelijk op de dure momenten.
Hebben jullie al ervaring met dit soort aansturing? Is er een heishamon programma (voorbeeld?) beschikbaar dat bij mijn situatie aan sluit?
Alvast dank voor jullie support!
Dit kun je ook gewoon in het panasonic week programma instellen, heb je geen heishamon voor nodig.stiphout schreef op zondag 22 november 2026 @ 15:07:
Inmiddels heb ik mijn Panasonic (WH-MDC09J3E5) al ongeveer een jaar gecombineerd met Heishamon (Heishamon large version), maar ik heb sterk het vermoeden dat mijn programma niet erg optimaal loopt en er nog flink wat winst te halen is in de rules.
Binnenkort (midden december) schakel ik over naar een semi-dynamisch energiecontract. Hierbij zijn de prijzen in de winter tussen 01:00 - 06:00 en 12:00 - 16:00 goedkoper dan op de overige momenten op de dag. Dit leek mij een mooi moment om eens te kijken of ik de pomp kan optimaliseren zodat hij op de goedkoopste momenten draait en zo min mogelijk op de dure momenten.
Hebben jullie al ervaring met dit soort aansturing? Is er een heishamon programma (voorbeeld?) beschikbaar dat bij mijn situatie aan sluit?
Alvast dank voor jullie support!
Wh-mdc07j3e5
Er kan heel veel met Heishamon, maar zal er zal iets gemaakt moeten worden wat sturing geeft aan de Heishamon. Ik doe dat met een Athom Homey en het gaat echt veel te ver om dat helemaal uit de doeken te doen. Ik wil er nog wel een keer een showcase van maken maar dan moet daar voldoende belangstelling voor zijn.stiphout schreef op zondag 22 november 2026 @ 15:07:
Inmiddels heb ik mijn Panasonic (WH-MDC09J3E5) al ongeveer een jaar
...........
Alvast dank voor jullie support!
In ons FE-huis (WP-EV-TB-ZP) hangt alles aan elkaar. Wil je dat, dan moet er een grote bereidheid zijn om te investeren in tijd en vallen-en-opstaan.
Want mocht er onverhoopt iets niet lekker gaan met de Homey dan moeten de normale gewenste processen gewoon door.
Je hebt helemaal gelijk, een gewone aansturing: Ga op tijd x aan en zet hem dan naar temp. y, dat kan prima met weekprogramma.tonny147 schreef op zondag 22 november 2026 @ 16:33:
[...]
Dit kun je ook gewoon in het panasonic week programma instellen, heb je geen heishamon voor nodig.
Wat ik echter ook wil ik een zo rustig mogelijke start-up van de warmtepomp en zo min mogelijk defrosts. Momenteel loopt de pomp gestuurd via quite mode, maar daar ben ik eigenlijk nog niet tevreden over. Wanneer via de thermostaat de temperatuur verlaagd wordt, springt de pomp helemaal uit. Ik ben er nog niet helemaal achter of dat het meest handige is, of niet. Zou een pomp bijvoorbeeld (via Heishamon?) niet op een soort minimale idle stand moeten draaien (voorkomt hoog stroomgebruik, maar voorkomt ook een hoop defrost runst wanneer hij weer volle bak moet opstarten).
Ik heb naast Heishamon ook HomeAssistant draaien. Daar lopen een paar automatiseringscripts op, maar voor de warmtepomp wil ik eigenlijk juist dat hij volledig zelfstandig loopt. Daarom dus het liefst alleen via Heishamon Rules. De 'aansturing' die jij aanstipt zou ik ook het liefst binnen het Panasonic systeem houden (Dus met een weekprogramma of zo), precies om de rede die jij noemt: Mocht er iets met je home automation zijn (of dat nu Homey of HomeAssistant is, dat maakt niet uit), dan wil je wel dat de pomp gewoon blijft werken.dukeenvana schreef op zondag 22 november 2026 @ 18:40:
[...]
Er kan heel veel met Heishamon, maar zal er zal iets gemaakt moeten worden wat sturing geeft aan de Heishamon. Ik doe dat met een Athom Homey en het gaat echt veel te ver om dat helemaal uit de doeken te doen. Ik wil er nog wel een keer een showcase van maken maar dan moet daar voldoende belangstelling voor zijn.
In ons FE-huis (WP-EV-TB-ZP) hangt alles aan elkaar. Wil je dat, dan moet er een grote bereidheid zijn om te investeren in tijd en vallen-en-opstaan.
Want mocht er onverhoopt iets niet lekker gaan met de Homey dan moeten de normale gewenste processen gewoon door.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Je kan eens bij mijn rules kijken ter inspiratie (en om je af te schrikkenstiphout schreef op zondag 22 november 2026 @ 20:33:
[...]
Ik heb naast Heishamon ook HomeAssistant draaien. Daar lopen een paar automatiseringscripts op, maar voor de warmtepomp wil ik eigenlijk juist dat hij volledig zelfstandig loopt. Daarom dus het liefst alleen via Heishamon Rules. De 'aansturing' die jij aanstipt zou ik ook het liefst binnen het Panasonic systeem houden (Dus met een weekprogramma of zo), precies om de rede die jij noemt: Mocht er iets met je home automation zijn (of dat nu Homey of HomeAssistant is, dat maakt niet uit), dan wil je wel dat de pomp gewoon blijft werken.
[ Voor 5% gewijzigd door blb4 op 22-11-2026 20:50 ]
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23
Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp
Het zou inderdaad kunnen dat daar de oplossing in ligt. Ik zit nog te twijfelen wat energetisch en financieel het gunstigst is: Continu stoken op één WAR stooklijn (waarbij de verwarmde ruimtes dus altijd op min of meer 1 temperatuur blijven), of zoals nu waarbij ik 's nachts of op dure momenten de temperatuur verlaag, zodat de warmtepomp dan minder vraagt.RichieB schreef op maandag 23 november 2026 @ 09:39:
@stiphout Wat jij volgens mij zoekt is de juiste WAR stooklijn zonder gebruik van een kamerthermostaat. Dan slaat de WP alleen af als hij zijn warmte niet kwijt kan. Als je je eigen ideale stooklijn gevonden hebt blijft hij altijd doordraaien om je huis precies op de juiste temperatuur te houden.
Zou je ook kunnen stoken op 2 verschillende WAR stooklijnen?
Dus 1 wanneer de prijs hoog is, en 1 waarbij de prijs laag is.
Bijvoorbeeld:
Bij lage energieprijs: 45c@-5c / 25c@15c
Bij hoge energieprijs: 40c@-5c / 20c@15c
Zou dat zinvol zijn en zou je dat in kunnen stellen via Heishamon?
Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp
Laat jij de stooklijn aanpassen door heishamon, of op een andere manier?RichieB schreef op maandag 23 november 2026 @ 17:16:
Ik zet de stooklijn nu 's nachts 5 °C lager. Maar het wordt deze week erg koud, dus dat ga ik nog wel aanpassen naar 2 of 3 °C denk ik. Vanochtend was de woonkamer maar 0,6 °C afgekoeld, dat is prima. Meer wil ik niet want dan kost het bijstoken meer dan ik 's nachts bespaar. Het blijkt lekker tweaken.
Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp
Top139 reflecteert deze warde en deze staat nu in 1 (volgens mij is dat comfort). Deze verandert niet. Als ik deze setting met servicecloud of recntstreeks vandert, zie ik deze niet veranderen?
Hoe kan ik de heating control wijzigen van comfort naar efficient en vice versa en dit terug lezen?
if broken it is, fix it you should
:strip_exif()/f/image/jnn5POI9B68PANRjGFTZQ4KA.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Amdo9XbOgcjkPv6nuQDSeosy.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/8o4Iyp2pWCu1IdTA1HB5lVbb.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/AgGkHtJC4CAs5G4ij1unK1Dx.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/vlMRcsk9Gmla6Py7GrjYdJX7.jpg?f=fotoalbum_large)