Hier hetzelfde probleem, ik gebruikte Advanced IP Scanner om een ander apparaat te vinden op mijn netwerk en beide Heishamons large zijn via de webportal niet meer te bereiken. Gelukkig hier even gekeken wat er nu aan de hand was.
Ik heb sinds kort de Aquarea WH-WXG12ME8 12kW en een HeishaMon besteld (en inmiddels ontvangen, dank!). Ik was alleen even benieuwd of meer mensen ook een account hebben aangemaakt via aquarea-service.panasonic.com, daar kun je het hele systeem uitlezen (als installateur), zonder dat HeishaMon nog nodig is.
Mercedes E300e / 8x AEG 455Wp PV / Panasonic Aquarea WH-WXG12ME8 12kW / 3x Marstek Venus E 3.0kWh + Marstek CT002 / Intel i5-13600KF / Superscraper.nl / bontekoe.technology
Ik heb beideCharlie_Root schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 19:56:
Ik heb sinds kort de Aquarea WH-WXG12ME8 12kW en een HeishaMon besteld (en inmiddels ontvangen, dank!). Ik was alleen even benieuwd of meer mensen ook een account hebben aangemaakt via aquarea-service.panasonic.com, daar kun je het hele systeem uitlezen (als installateur), zonder dat HeishaMon nog nodig is.
Heishamon geeft je het echte E verbruik. Dat doet de pana interface niet
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
en de Heisha doet het op je eigen netwerk, zonder internet.
Waarom heb je de HeishaMon dan besteld? Daar zal je toch een gedachte bij gehad hebben? Neem aan dat je iets wil wat je niet binnen het Panasonic Ecosysteem voor elkaar kunt krijgen.Charlie_Root schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 19:56:
Ik heb sinds kort de Aquarea WH-WXG12ME8 12kW en een HeishaMon besteld (en inmiddels ontvangen, dank!). Ik was alleen even benieuwd of meer mensen ook een account hebben aangemaakt via aquarea-service.panasonic.com, daar kun je het hele systeem uitlezen (als installateur), zonder dat HeishaMon nog nodig is.
[ Voor 8% gewijzigd door blb4 op 08-08-2026 23:19 ]
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23
Ik kende die portal niet en had HeishaMon al besteld, deze portal is blijkbaar voor installateurs maar ik kon me meteen aanmelden. Voor mij is het wel belangrijk dat het ook zonder internet werkt, dus ik ga zeker verder met HeishaMon - maar was gewoon benieuwd of andere deze portal kende.blb4 schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 23:06:
[...]
Waarom heb je de HeishaMon dan besteld? Daar zal je toch een gedachte bij gehad hebben? Neem aan dat je iets wil wat je niet binnen het Panasonic Ecosysteem voor elkaar kunt krijgen.
Mercedes E300e / 8x AEG 455Wp PV / Panasonic Aquarea WH-WXG12ME8 12kW / 3x Marstek Venus E 3.0kWh + Marstek CT002 / Intel i5-13600KF / Superscraper.nl / bontekoe.technology
De portal & app zijn de oplossingen binnen 't Panasonic ecosysteem en zoals zo vaak is dat idd cloud based. Je kan er best veel mee en sommige leveranciers stellen 't ook als voorwaarde voor garantieverlening. Met HeishaMon ben je idd in staat je WP lokaal te monitoren en aan te sturen.Charlie_Root schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 09:29:
[...]
Ik kende die portal niet en had HeishaMon al besteld, deze portal is blijkbaar voor installateurs maar ik kon me meteen aanmelden. Voor mij is het wel belangrijk dat het ook zonder internet werkt, dus ik ga zeker verder met HeishaMon - maar was gewoon benieuwd of andere deze portal kende.
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23
Aanvulling: het kan tegelijk. Mijn installateur kijkt mee via die portal (en kan aanpassen) en ik kan prutsen zonder internet. En ik kan ook nog via de panasonic app de wp bedienen.
Dat laatste levert weinig op aan instellingen maar áls die het doet dan werkt het instellen van de temperatuur goed.
Dat laatste levert weinig op aan instellingen maar áls die het doet dan werkt het instellen van de temperatuur goed.
Ik heb de heishamon aan een L serie gekoppeld. De heat/cool productie en consumptie is -200watt terwijl de pomp niets doet.
Is dit een bug of een hidden feature? Ik heb versie 4.2.1
Is dit een bug of een hidden feature? Ik heb versie 4.2.1
if broken it is, fix it you should
Zoals je ook al in github had gevraagd en ik geantwoord, je moet in de XTOPs kijken bij dit model
Eerste stappen gezet! Wat is de volgende stap?
Oké naar veel twijfelen heb ik dit weekend HeishaMon geïnstalleerd. Ik ben al een tijdje op zoek naar de juiste manier om mijn warmtepomp slim aan te sturen. Nog even de Tado warmtepomp optimizer x geprobeerd zonder tevredenheid.
Inmiddels de HeishaMon geïnstalleerd en geïntegreerd met HA (met wat hulp van Chat GTP) en de eerste twee tegels toegevoegd:
Nu op zoek naar de juiste volgende stap. Wat zouden jullie adviseren?
Doel: Mijn energie in het huis zo efficiënt mogelijk sturen met behoudt van comfort. Daarbij rekening houden met: dynamische prijzen, Thuisbatterij en toekomstige laadpaal.
Zo wil ik dat de warmtepomp voor het cv water rekening gaat houden met het weer en dynamische prijzen. Zodat hij in de winter op de goedkoopste momenten het CV water verwarmt, eventueel alvast voor verwarmt en indien nodig meer verwarmt dan nodig om zo op duurdere uren niet aan te hoeven verwarmen. Idem voor warmwater in het boilervat. Rekening houden met verbruik en alvast voorverwarmen als de stroom goedkoop is.
Ik speel met de gedachte om alles te integreren in EVCC welke draait binnen HA. Maar ik ben benieuwd hoe jullie dit zien.
Oké naar veel twijfelen heb ik dit weekend HeishaMon geïnstalleerd. Ik ben al een tijdje op zoek naar de juiste manier om mijn warmtepomp slim aan te sturen. Nog even de Tado warmtepomp optimizer x geprobeerd zonder tevredenheid.
Inmiddels de HeishaMon geïnstalleerd en geïntegreerd met HA (met wat hulp van Chat GTP) en de eerste twee tegels toegevoegd:
Nu op zoek naar de juiste volgende stap. Wat zouden jullie adviseren?
Doel: Mijn energie in het huis zo efficiënt mogelijk sturen met behoudt van comfort. Daarbij rekening houden met: dynamische prijzen, Thuisbatterij en toekomstige laadpaal.
Zo wil ik dat de warmtepomp voor het cv water rekening gaat houden met het weer en dynamische prijzen. Zodat hij in de winter op de goedkoopste momenten het CV water verwarmt, eventueel alvast voor verwarmt en indien nodig meer verwarmt dan nodig om zo op duurdere uren niet aan te hoeven verwarmen. Idem voor warmwater in het boilervat. Rekening houden met verbruik en alvast voorverwarmen als de stroom goedkoop is.
Ik speel met de gedachte om alles te integreren in EVCC welke draait binnen HA. Maar ik ben benieuwd hoe jullie dit zien.
Ik kom nog niet verder dan losse ideeën: dynamische vloerkoeling op basis van dauwpunt en SWW op basis van dynamische prijzen/zon opbrengst. Had ik in Homey zo voor elkaar en werkt best briljant - met name die vloerkoeling was deze zomer een uitkomst.
Ik ben nog aan het nadenken over voor- en naseizoen stoken op basis van zon/goedkope stroom en 's nachts de verwarming dan weer uit. Maar ik heb de parameters voor mezelf nog niet helder.
Tip: zorg dat je een fallback hebt als je puur op prijs gaat sturen. Ik heb door storingen ergens in een backend nu al meermaals geen warmwater gehad.
Ik ben nog aan het nadenken over voor- en naseizoen stoken op basis van zon/goedkope stroom en 's nachts de verwarming dan weer uit. Maar ik heb de parameters voor mezelf nog niet helder.
Tip: zorg dat je een fallback hebt als je puur op prijs gaat sturen. Ik heb door storingen ergens in een backend nu al meermaals geen warmwater gehad.
An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
Had je HeishaMon geïnstalleerd in Homey?Ethirty schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 14:33:
Ik kom nog niet verder dan losse ideeën: dynamische vloerkoeling op basis van dauwpunt en SWW op basis van dynamische prijzen/zon opbrengst. Had ik in Homey zo voor elkaar en werkt best briljant - met name die vloerkoeling was deze zomer een uitkomst.
Ik ben nog aan het nadenken over voor- en naseizoen stoken op basis van zon/goedkope stroom en 's nachts de verwarming dan weer uit. Maar ik heb de parameters voor mezelf nog niet helder.
Tip: zorg dat je een fallback hebt als je puur op prijs gaat sturen. Ik heb door storingen ergens in een backend nu al meermaals geen warmwater gehad.
Nee, ik lees een boel variabelen via json uit en de rest is via api calls. Moet dat nog een keer naar mqtt omzetten. Voor zover mij bekend is/was er geen HeishaMon app voor Homey.
An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
Niet voor HeishaMon, wel voor de Panasonic zelf.Ethirty schreef op donderdag 10 september 2026 @ 15:29:
Nee, ik lees een boel variabelen via json uit en de rest is via api calls. Moet dat nog een keer naar mqtt omzetten. Voor zover mij bekend is/was er geen HeishaMon app voor Homey.
Mercedes E300e / 8x AEG 455Wp PV / Panasonic Aquarea WH-WXG12ME8 12kW / 3x Marstek Venus E 3.0kWh + Marstek CT002 / Intel i5-13600KF / Superscraper.nl / bontekoe.technology
kloptdarkseas schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 14:27:
Heb net een nieuwe warmtepomp (M-generatie). Bij mij is de CZ-TAW1B WiFi module aangesloten op de CN-CNT2 (red) poort. Kan ik mijn HeishaMon (groot model) hierop aansluiten en doorlussen?
Is het correct dat ik ze niet naast elkaar kan installeren? (Dus Wifi in CN-CNT2 en HeishaMon in CN-CNT?)
[Afbeelding]
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Nou dat weet ik nog niet zo. Het zou best kunnen dat deze twee wel afzonderlijk van elkaar werken en dus de proxy mode van de heishamon niet nodig is. De handleiding van panasonic is er niet duidelijk genoeg over. Ik zou zeggen, probeer het eens.
Het gaat vooral om dat je CN-NMODE niet kan gebruiken in combinatie met de CZ-TAW1 (dan moet de heishamon op listenonly)
[ Voor 14% gewijzigd door thehog op 19-09-2026 20:29 ]
Heb 'm (HeishMon v6, grote versie) parallel aangesloten. Dus HeishaMon in CN-CNT en de WiFi-module (CZ-TAW1B) in CN-CNT2(red). Wanneer ik nu een wijziging doe (e.g. doeltemperatuur boiler) via Home Assistant, zie ik die binnen een paar seconden terug in mijn Comfort Cloud app. En ook vice versa.thehog schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 20:28:
[...]
Nou dat weet ik nog niet zo. Het zou best kunnen dat deze twee wel afzonderlijk van elkaar werken en dus de proxy mode van de heishamon niet nodig is. De handleiding van panasonic is er niet duidelijk genoeg over. Ik zou zeggen, probeer het eens.
Het gaat vooral om dat je CN-NMODE niet kan gebruiken in combinatie met de CZ-TAW1 (dan moet de heishamon op listenonly)
hangt er van af hoe ver je wilt gaan. en van de eigenschappen van je huis en hoeveel comfort je wel/niet wilt inleveren. je zou gebruik kunnen maken van DAO (day ahead optimizer).Dean88? schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 13:49:
Eerste stappen gezet! Wat is de volgende stap?
Oké naar veel twijfelen heb ik dit weekend HeishaMon geïnstalleerd. Ik ben al een tijdje op zoek naar de juiste manier om mijn warmtepomp slim aan te sturen. Nog even de Tado warmtepomp optimizer x geprobeerd zonder tevredenheid.
Inmiddels de HeishaMon geïnstalleerd en geïntegreerd met HA (met wat hulp van Chat GTP) en de eerste twee tegels toegevoegd:
[Afbeelding]
Nu op zoek naar de juiste volgende stap. Wat zouden jullie adviseren?
Doel: Mijn energie in het huis zo efficiënt mogelijk sturen met behoudt van comfort. Daarbij rekening houden met: dynamische prijzen, Thuisbatterij en toekomstige laadpaal.
Zo wil ik dat de warmtepomp voor het cv water rekening gaat houden met het weer en dynamische prijzen. Zodat hij in de winter op de goedkoopste momenten het CV water verwarmt, eventueel alvast voor verwarmt en indien nodig meer verwarmt dan nodig om zo op duurdere uren niet aan te hoeven verwarmen. Idem voor warmwater in het boilervat. Rekening houden met verbruik en alvast voorverwarmen als de stroom goedkoop is.
Ik speel met de gedachte om alles te integreren in EVCC welke draait binnen HA. Maar ik ben benieuwd hoe jullie dit zien.
hoe vaak per dag moet je tapwatervat warm? als dat bij 1x blijft dan dat gewoon op een timer zetten en bijv elke dag tussen 1400-1500 doen. dan is het buiten het warmst dus beste COP en is de stroom meestal goedkoop.
voor ruimteverwarming is het moeilijker. simpel gezegd kun je doen wat ik eerder had: gewoon schemas met shiften op de stooklijn, bijv om 9.00 naar +1 of 2 en stoppen om 1700, eventueel in de dure uren tussen 1800-2100 altijd volledig uit. Het moeilijke is dat het elke dag anders is of een uur 'goedkoop' is. want stel we hebben een week zoals vorige week, er waren dagen dat de stroomprijs varieerde tussen 28 en 45ct. Normaal.is 28ct/kWh niet 'goedkoop' en dus kun je geen vaste regel maken. maar je moet tov de andere uren in een 24u-cyclus weten of het duur/goedkoop is.
ik verwacht dat 90% van de winst te halen is door gewoon paar slimme schemas/tijdsblokken te pakken. mogelijk werkt het prima, mogelijk krijg je mega overshootz en undershoots. hangt van je huis af
Ik heb mijn Panasonic 7J op een plat dak naast mijn zolder. Ik heb al een CZ TAW module aangesloten en wil de Heishamon dus in proxy mode. Zal ik de Heishamon bij de CZ module in de warmtepomp plaatsen, of met een 5m lange kabel naar binnen en beide daar aansluiten?
Volgens mij is 't ook nogal afhankelijk wat je verder allemaal op de HeishaMon wil aansluiten (OT thermostaat, relais, 1W sensoren, ethernet ipv WIFI) en waar die kabels dan allemaal vandaan komen.BiggieByte schreef op donderdag 24 september 2026 @ 13:21:
Ik heb mijn Panasonic 7J op een plat dak naast mijn zolder. Ik heb al een CZ TAW module aangesloten en wil de Heishamon dus in proxy mode. Zal ik de Heishamon bij de CZ module in de warmtepomp plaatsen, of met een 5m lange kabel naar binnen en beide daar aansluiten?
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23
Ik heb de heishamon gisteren geinstalleerd en kunnen integreren in HA.
Kan het zijn dat er een foute sensor benamingen/friendly names zijn voor TOP29, 30, 31 en 32
Het lijkt me beter om de de friendly names aan te passen:
TOP29 is de doeltemperatuur die hoort bij buitentemperatuur TOP32
TOP30 is de doeltemperatuur die hoort bij buitentemperatuur TOP31
Kan het zijn dat er een foute sensor benamingen/friendly names zijn voor TOP29, 30, 31 en 32
code:
De waardes komen overeen met:1
2
3
4
| TOP29 Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp 55 °C TOP30 Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp 33 °C TOP31 Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15 °C TOP32 Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -10°C |
| sensor / friendly name | |
| TOP29 | number.panasonic_heat_pump_main_z1_heat_curve_target_high_temp Aquarea Zone 1 Target water temperature at highest outside temperature on heating curve |
| TOP30 | number.panasonic_heat_pump_main_z1_heat_curve_target_low_temp Aquarea Zone 1 Target water temperature at highest outside temperature on heating curve |
| TOP31 | number.panasonic_heat_pump_main_z1_heat_curve_outside_high_temp Aquarea Zone 1 Outside water temperature at highest target temperature on heating curve |
| TOP32 | number.panasonic_heat_pump_main_z1_heat_curve_outside_low_temp Aquarea Zone 1 Outside water temperature at lowest target temperature on heating curve |
| TOP29 | Aquarea Zone 1 Target water temperature at lowest outside temperature on heating curve |
| TOP30 | Aquarea Zone 1 Target water temperature at highest outside temperature on heating curve |
| TOP31 | Aquarea Zone 1 Outside water temperature at lowest target temperature on heating curve |
| TOP32 | Aquarea Zone 1 Outside water temperature at highest target temperature on heating curve |
TOP30 is de doeltemperatuur die hoort bij buitentemperatuur TOP31
Ja snap dat het verwarrend is. Binnen heishamon gekozen voor gewoon hoe de temps in de curve zichtbaar zijn (hoogste temp en laagste temp etc).
De friendly names in HA kloppen inderdaad niet. Stuur maar een PR naar de github repo eigenaar
De friendly names in HA kloppen inderdaad niet. Stuur maar een PR naar de github repo eigenaar
Wat voor meerwaarde zouden die dingen hebben? Ethernet spreekt voor zich, maar de rest is mij onbekend.blb4 schreef op donderdag 24 september 2026 @ 15:18:
[...]
Volgens mij is 't ook nogal afhankelijk wat je verder allemaal op de HeishaMon wil aansluiten (OT thermostaat, relais, 1W sensoren, ethernet ipv WIFI) en waar die kabels dan allemaal vandaan komen.
Lees de start posting eensBiggieByte schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 00:36:
[...]
Wat voor meerwaarde zouden die dingen hebben? Ethernet spreekt voor zich, maar de rest is mij onbekend.
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Dit was gelukt vorige keer, maar nu wil ik versie v4.1.4 updaten naar de laatste versie (HeishaMon.ino.d1-v4.2.2.bin) en nu krijg ik dit in de log als ik de firmware update start:thehog schreef op maandag 21 juli 2025 @ 10:55:
Sun Jul 20 17:43:07 2025 (441270): Readlen: 695241, Totallen: 695168
Dat is een debugregel die er in zit en aangeeft dat de upload niet lekker is gegaan. Meer data dan zou moeten en dan breekt hij dus af. Oudere firmwares hadden hier meer last van dan nieuwere.
Beste wat je kan doen is even alleen 1 browser openen (dus niet de console log in een 2e tab) en dan even heishamon een reboot geven. Na reboot gelijk firmware doen. Meestal pakt ie hem dan wel.
"New firmware POST data but update not running anymore!"
En hij zit in een loop want dit bericht komt onophoudelijk als een lange stroom zo'n 70 keer per seconde. Kun je nog een keer helpen @thehog?
Ik heb de afgelopen dagen gesleuteld aan een automatisering voor het warm water. Het is nu nog een eerste automatisering geworden die enkel kijkt naar de dynamische prijzen. Later kan ik deze dan aanpassen. Flink gepuzzeld met helpers en de automatisering. Zonder ChatGTP was het niet gelukt. Onderstaan de filosofie en logica eronder. Ik heb ook nog een volledige stappenplan met alle sensoren en entiteiten voor de geïnteresseerde.
Tips, suggesties en feedback zijn altijd welkom!
Dynamische regeling tapwater Panasonic Aquarea
Daarbij bepaalt Home Assistant wanneer het gunstig is om de boiler op temperatuur te brengen. De interne regeling van de Panasonic blijft verantwoordelijk voor het daadwerkelijke verwarmingsproces.
De Aquarea krijgt vervolgens twee mogelijke normale instellingen:
48 °C – normale temperatuur
Tijdens de twee goedkoopste uren van de dag wordt de gewenste boilertemperatuur verhoogd naar 48 °C. Hierdoor krijgt de warmtepomp juist op die momenten de mogelijkheid om het tapwater op temperatuur te brengen.
40 °C – uitgestelde verwarming
Buiten de geselecteerde goedkope uren wordt de gewenste temperatuur tijdelijk verlaagd naar 40 °C. Hierdoor wordt voorkomen dat de Aquarea bij een beperkte temperatuurdaling direct opnieuw gaat verwarmen. De verwarming wordt daarmee zoveel mogelijk uitgesteld naar een gunstiger moment.
De keuze van de twee goedkope uren gebeurt dynamisch op basis van de werkelijke elektriciteitsprijzen. Er wordt dus niet gewerkt met vaste tijdstippen.
De kritische ondergrens is ingesteld op 35 °C. Wanneer het tapwater deze temperatuur bereikt, krijgt comfort voorrang op de prijs. De regeling zet de gewenste temperatuur dan weer op 48 °C, zodat de boiler opnieuw kan opwarmen.
Dit voorkomt dat de prijsoptimalisatie ertoe leidt dat de watertemperatuur onbeperkt verder daalt.
De Aquarea heeft een verwarmingsdelta van circa 5 K. Bij een ingestelde doeltemperatuur van 40 °C zal de normale verwarmingscyclus daardoor pas rond 35 °C opnieuw worden geactiveerd. Hiermee sluit de technische werking aan op de gekozen ondergrens.
Prijsgestuurd: energie-intensief tapwater verwarmen op de goedkoopste beschikbare momenten.
Flexibel: niet werken met vaste schakeltijden, maar iedere dag opnieuw bepalen wanneer verwarmen financieel het meest interessant is.
Comfort als ondergrens: prijsoptimalisatie mag nooit betekenen dat de boiler te ver afkoelt. Bij 35 °C krijgt beschikbaarheid van warm water voorrang.
De huidige oplossing is bewust een eerste, relatief eenvoudige versie. Een mogelijke vervolgstap is om tijdens de duurste uren daadwerkelijk een harde verwarmingsblokkade toe te passen en daarnaast rekening te houden met bijvoorbeeld voorspeld verbruik, zonnepanelen en de beschikbare energie uit de thuisbatterij.
De gekozen aanpak past bij het bredere principe van energiemanagement: verbruik verschuiven naar momenten waarop elektriciteit goedkoper of ruimer beschikbaar is.
Tips, suggesties en feedback zijn altijd welkom!
Dynamische regeling tapwater Panasonic Aquarea
Doel en uitgangspunt
De regeling is ontwikkeld om het tapwater van de Panasonic Aquarea slimmer te verwarmen in combinatie met een dynamisch energiecontract. Het uitgangspunt is dat de warmtepomp zoveel mogelijk gebruikmaakt van goedkope elektriciteitsuren, zonder dat het comfort en de beschikbaarheid van warm water onnodig in gevaar komen.Daarbij bepaalt Home Assistant wanneer het gunstig is om de boiler op temperatuur te brengen. De interne regeling van de Panasonic blijft verantwoordelijk voor het daadwerkelijke verwarmingsproces.
Werking van de regeling
Iedere dag zijn de actuele en toekomstige uurprijzen beschikbaar. De regeling kijkt naar het prijsverloop van de hele dag en bepaalt daaruit de goedkoopste uren.De Aquarea krijgt vervolgens twee mogelijke normale instellingen:
48 °C – normale temperatuur
Tijdens de twee goedkoopste uren van de dag wordt de gewenste boilertemperatuur verhoogd naar 48 °C. Hierdoor krijgt de warmtepomp juist op die momenten de mogelijkheid om het tapwater op temperatuur te brengen.
40 °C – uitgestelde verwarming
Buiten de geselecteerde goedkope uren wordt de gewenste temperatuur tijdelijk verlaagd naar 40 °C. Hierdoor wordt voorkomen dat de Aquarea bij een beperkte temperatuurdaling direct opnieuw gaat verwarmen. De verwarming wordt daarmee zoveel mogelijk uitgesteld naar een gunstiger moment.
De keuze van de twee goedkope uren gebeurt dynamisch op basis van de werkelijke elektriciteitsprijzen. Er wordt dus niet gewerkt met vaste tijdstippen.
Comfort- en veiligheidsgrens
Naast de prijs wordt altijd gekeken naar de actuele temperatuur van het tapwater.De kritische ondergrens is ingesteld op 35 °C. Wanneer het tapwater deze temperatuur bereikt, krijgt comfort voorrang op de prijs. De regeling zet de gewenste temperatuur dan weer op 48 °C, zodat de boiler opnieuw kan opwarmen.
Dit voorkomt dat de prijsoptimalisatie ertoe leidt dat de watertemperatuur onbeperkt verder daalt.
Logica in hoofdlijnen
| Situatie | Instelling |
|---|---|
| Goedkoopste uur van de dag | 48 °C |
| Tweede goedkoopste uur van de dag | 48 °C |
| Tapwatertemperatuur ≤ 35 °C | 48 °C |
| Overige uren | 40 °C |
Filosofie
De regeling volgt daarmee drie principes:Prijsgestuurd: energie-intensief tapwater verwarmen op de goedkoopste beschikbare momenten.
Flexibel: niet werken met vaste schakeltijden, maar iedere dag opnieuw bepalen wanneer verwarmen financieel het meest interessant is.
Comfort als ondergrens: prijsoptimalisatie mag nooit betekenen dat de boiler te ver afkoelt. Bij 35 °C krijgt beschikbaarheid van warm water voorrang.
De huidige oplossing is bewust een eerste, relatief eenvoudige versie. Een mogelijke vervolgstap is om tijdens de duurste uren daadwerkelijk een harde verwarmingsblokkade toe te passen en daarnaast rekening te houden met bijvoorbeeld voorspeld verbruik, zonnepanelen en de beschikbare energie uit de thuisbatterij.
De gekozen aanpak past bij het bredere principe van energiemanagement: verbruik verschuiven naar momenten waarop elektriciteit goedkoper of ruimer beschikbaar is.
Twee vraagjes: hoe vaak verwarm jij SWW? Ik bijvoorbeeld maar één keer per dag.Dean88? schreef op zondag 27 september 2026 @ 15:04:
Ik heb de afgelopen dagen gesleuteld aan een automatisering voor het warm water. Het is nu nog een eerste automatisering geworden die enkel kijkt naar de dynamische prijzen. Later kan ik deze dan aanpassen. Flink gepuzzeld met helpers en de automatisering. Zonder ChatGTP was het niet gelukt. Onderstaan de filosofie en logica eronder. Ik heb ook nog een volledige stappenplan met alle sensoren en entiteiten voor de geïnteresseerde.
Tips, suggesties en feedback zijn altijd welkom!
Dynamische regeling tapwater Panasonic AquareaDoel en uitgangspunt
De regeling is ontwikkeld om het tapwater van de Panasonic Aquarea slimmer te verwarmen in combinatie met een dynamisch energiecontract. Het uitgangspunt is dat de warmtepomp zoveel mogelijk gebruikmaakt van goedkope elektriciteitsuren, zonder dat het comfort en de beschikbaarheid van warm water onnodig in gevaar komen.
Daarbij bepaalt Home Assistant wanneer het gunstig is om de boiler op temperatuur te brengen. De interne regeling van de Panasonic blijft verantwoordelijk voor het daadwerkelijke verwarmingsproces.Werking van de regeling
Iedere dag zijn de actuele en toekomstige uurprijzen beschikbaar. De regeling kijkt naar het prijsverloop van de hele dag en bepaalt daaruit de goedkoopste uren.
De Aquarea krijgt vervolgens twee mogelijke normale instellingen:
48 °C – normale temperatuur
Tijdens de twee goedkoopste uren van de dag wordt de gewenste boilertemperatuur verhoogd naar 48 °C. Hierdoor krijgt de warmtepomp juist op die momenten de mogelijkheid om het tapwater op temperatuur te brengen.
40 °C – uitgestelde verwarming
Buiten de geselecteerde goedkope uren wordt de gewenste temperatuur tijdelijk verlaagd naar 40 °C. Hierdoor wordt voorkomen dat de Aquarea bij een beperkte temperatuurdaling direct opnieuw gaat verwarmen. De verwarming wordt daarmee zoveel mogelijk uitgesteld naar een gunstiger moment.
De keuze van de twee goedkope uren gebeurt dynamisch op basis van de werkelijke elektriciteitsprijzen. Er wordt dus niet gewerkt met vaste tijdstippen.Comfort- en veiligheidsgrens
Naast de prijs wordt altijd gekeken naar de actuele temperatuur van het tapwater.
De kritische ondergrens is ingesteld op 35 °C. Wanneer het tapwater deze temperatuur bereikt, krijgt comfort voorrang op de prijs. De regeling zet de gewenste temperatuur dan weer op 48 °C, zodat de boiler opnieuw kan opwarmen.
Dit voorkomt dat de prijsoptimalisatie ertoe leidt dat de watertemperatuur onbeperkt verder daalt.Logica in hoofdlijnen
De Aquarea heeft een verwarmingsdelta van circa 5 K. Bij een ingestelde doeltemperatuur van 40 °C zal de normale verwarmingscyclus daardoor pas rond 35 °C opnieuw worden geactiveerd. Hiermee sluit de technische werking aan op de gekozen ondergrens.
Situatie Instelling Goedkoopste uur van de dag 48 °C Tweede goedkoopste uur van de dag 48 °C Tapwatertemperatuur ≤ 35 °C 48 °C Overige uren 40 °C Filosofie
De regeling volgt daarmee drie principes:
Prijsgestuurd: energie-intensief tapwater verwarmen op de goedkoopste beschikbare momenten.
Flexibel: niet werken met vaste schakeltijden, maar iedere dag opnieuw bepalen wanneer verwarmen financieel het meest interessant is.
Comfort als ondergrens: prijsoptimalisatie mag nooit betekenen dat de boiler te ver afkoelt. Bij 35 °C krijgt beschikbaarheid van warm water voorrang.
De huidige oplossing is bewust een eerste, relatief eenvoudige versie. Een mogelijke vervolgstap is om tijdens de duurste uren daadwerkelijk een harde verwarmingsblokkade toe te passen en daarnaast rekening te houden met bijvoorbeeld voorspeld verbruik, zonnepanelen en de beschikbare energie uit de thuisbatterij.
De gekozen aanpak past bij het bredere principe van energiemanagement: verbruik verschuiven naar momenten waarop elektriciteit goedkoper of ruimer beschikbaar is.
En je weet dat je SWW ook kunt afschakelen? Als je SWW dan activeert, gaat de WP direct SWW verwarmen als de tanktemperatuur lager dan de instelling is. De hysterese van 8 graden is enkel van toepassing als SWW in het rooster actief is en de tanktemperatuur daalt.
Ik heb mijn SWW altijd op 14 uur aan. De hogere COP bij hogere buitentemperatuur is ook wat waard . Als automatisering heb ik toegevoegd dat de WP met SWW start als de afvoer tijdens verwarmen op 3 graden boven target komt en het tussen 12 en 14 uur is. Daarmee bespaar ik een compressorstart. En optimaliseer ik ook op zonnestroom
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
In deze automatisering in de basis ook maar 1 keer per dag. Het goedkoopste uur van de dag.mar-10 schreef op zondag 27 september 2026 @ 16:23:
[...]
Twee vraagjes: hoe vaak verwarm jij SWW? Ik bijvoorbeeld maar één keer per dag.
En je weet dat je SWW ook kunt afschakelen? Als je SWW dan activeert, gaat de WP direct SWW verwarmen als de tanktemperatuur lager dan de instelling is. De hysterese van 8 graden is enkel van toepassing als SWW in het rooster actief is en de tanktemperatuur daalt.
Ik heb mijn SWW altijd op 14 uur aan. De hogere COP bij hogere buitentemperatuur is ook wat waard . Als automatisering heb ik toegevoegd dat de WP met SWW start als de afvoer tijdens verwarmen op 3 graden boven target komt en het tussen 12 en 14 uur is. Daarmee bespaar ik een compressorstart. En optimaliseer ik ook op zonnestroom
Met met nog een extra optie dat hij in het tweede goedkoopste uur van de dag nogmaals kijkt of hij kan verwarmen. Ik merk dat ik eigenlijk niet red om maar 1 keer te verwarmen per dag.
Als voorbeeld: om 13.00 uur wordt het water verwarmt. Om 14.00 uur doucht vrouwlief. Als ik vervolgens om 19.00 uur douche komt het water onder de grens en gaat de WP alsnog warmwater maken op het duurste moment. In dit geval heb ik liever dat hij om 14.00 uur nogmaals het water naar de gewenste temperatuur brengt.
De laagste waarde die ik kan instellen in HeishaMon is 40 graden. Dus met de Delta = 5 K. Is 35 graden nu de ondergrens. Zet jij in jou situatie het dan helemaal uit? Tot welke tempratuur zakt het water dan?
In de volgende fase van deze automatisering wil ik weersvoorspelling, zonne-energie en verbruik verder meenemen.
Dean88? schreef op maandag 28 september 2026 @ 08:18:
[...]
In deze automatisering in de basis ook maar 1 keer per dag. Het goedkoopste uur van de dag.
Met met nog een extra optie dat hij in het tweede goedkoopste uur van de dag nogmaals kijkt of hij kan verwarmen. Ik merk dat ik eigenlijk niet red om maar 1 keer te verwarmen per dag.
Als voorbeeld: om 13.00 uur wordt het water verwarmt. Om 14.00 uur doucht vrouwlief. Als ik vervolgens om 19.00 uur douche komt het water onder de grens en gaat de WP alsnog warmwater maken op het duurste moment. In dit geval heb ik liever dat hij om 14.00 uur nogmaals het water naar de gewenste temperatuur brengt.
De laagste waarde die ik kan instellen in HeishaMon is 40 graden. Dus met de Delta = 5 K. Is 35 graden nu de ondergrens. Zet jij in jou situatie het dan helemaal uit? Tot welke tempratuur zakt het water dan?
In de volgende fase van deze automatisering wil ik weersvoorspelling, zonne-energie en verbruik verder meenemen.
offtopic:
We gaan denk ik een beetje offtopic:
hoe groot is jouw SWW-boilervat? Heb je het waterverbruik van de douche gemeten? Hoe lang wordt er gedouchd? En op welke hoogte van het vat zit de temperatuursensor? En weet je toevallig of de spiraal door het hele vat loopt of alleen onderin zit?
Als alternatief: weet je hoeveel warmte je per run in het SWW-vat stopt?
Mijn situatie is: 200 liter vat, reguliere doeltemperatuur 40 graden (in de praktijk bovenin het vat bijna 50 graden) (gisteren doeltemperatuur op 65 ivm tariefverschil
), spaarkop met 8 liter per minuut, ongeveer 15 minuten per dag douchen --> verbruik van 100 a 120 liter SWW op een dag. De sensor zit op ongeveer 1/3e van de hoogte en geeft 20 graden (in de winter 10) aan, maar er zit nog genoeg reserve in het vat. Dit komt trouwens redelijk overeen met de 3,5 a 4 kWh die ik dagelijks in het vat stop.
Spiraal door het hele vat is vrij standaard (ik heb het ook), maar eigenlijk niet optimaal. Als je gaat verwarmen en als er bovenin het vat nog warm water zit, dan wordt de warmte eerst van boven naar beneden herverdeeld en dan pas het hele vat verwarmd.
Maar goed: Ik gok dat je te vaak SWW opwarmt. Als het vat nog veel warm water bevat, heb je stiekem een slechtere COP dan als het vat bijna leeg is. En je runs zullen ook betrekkelijk kort zijn.
We gaan denk ik een beetje offtopic:
hoe groot is jouw SWW-boilervat? Heb je het waterverbruik van de douche gemeten? Hoe lang wordt er gedouchd? En op welke hoogte van het vat zit de temperatuursensor? En weet je toevallig of de spiraal door het hele vat loopt of alleen onderin zit?
Als alternatief: weet je hoeveel warmte je per run in het SWW-vat stopt?
Mijn situatie is: 200 liter vat, reguliere doeltemperatuur 40 graden (in de praktijk bovenin het vat bijna 50 graden) (gisteren doeltemperatuur op 65 ivm tariefverschil
Spiraal door het hele vat is vrij standaard (ik heb het ook), maar eigenlijk niet optimaal. Als je gaat verwarmen en als er bovenin het vat nog warm water zit, dan wordt de warmte eerst van boven naar beneden herverdeeld en dan pas het hele vat verwarmd.
Maar goed: Ik gok dat je te vaak SWW opwarmt. Als het vat nog veel warm water bevat, heb je stiekem een slechtere COP dan als het vat bijna leeg is. En je runs zullen ook betrekkelijk kort zijn.
[ Voor 7% gewijzigd door mar-10 op 28-09-2026 10:08 ]
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
Interessant, ga ik eens verder in verdiepen. Hier staat een 300 liter vat en de sensor zit vrij hoog. zeg 2/3de. Verbruik niet echt bekend, ga ik eens nakijken.
Wat betreft de laatste zin: voor de verwarming heb ik altijd aangenomen dat de WP liefst niet een te groot verschil wil hebben tussen aanvoer en retour. Is dat voor warm water anders?
Wat betreft de laatste zin: voor de verwarming heb ik altijd aangenomen dat de WP liefst niet een te groot verschil wil hebben tussen aanvoer en retour. Is dat voor warm water anders?
Dean88? schreef op maandag 28 september 2026 @ 12:57:
Interessant, ga ik eens verder in verdiepen. Hier staat een 300 liter vat en de sensor zit vrij hoog. zeg 2/3de. Verbruik niet echt bekend, ga ik eens nakijken.
Wat betreft de laatste zin: voor de verwarming heb ik altijd aangenomen dat de WP liefst niet een te groot verschil wil hebben tussen aanvoer en retour. Is dat voor warm water anders?
offtopic:
Als je sensor zo hoog zit, dan kan het zijn dat je niet het hele vat verwarmd. Kun je hem lager plaatsen?
De grap met SWW is dat minder vaak opwarmen een iets hogere COP zal geven. Stel je hebt een 200 liter vat en gebruikt dagelijks 100 liter uit het vat. De doeltemperatuur is 40 graden, het waterbedrijf levert 20 graden (zomer).
Na één dag zou (bij perfecte gelaagdheid) de onderste helft 20 graden zijn, de bovenste helft 40 graden. Gemiddeld dus 30 graden. Als je gaat verwarmen, dan breng je het vat van 30 naar 40 graden.
Na twee dagen zou het vat 'leeg' zijn en is het gehele vat 20 graden. Als je gaat verwarmen, dan breng je het vat van 20 naar 40 graden. Omdat de COP in het bereik tussen 20 en 30 hoger is, pak je een beetje winst. Orde 10%.
Deze cijfers passen redelijk bij mijn situatie, maar ik doe het toch niet: gelaagdheid is niet perfect. Als eega als tweede op dag 2 doucht, wordt er gemopperd. En als er een extra douchebeurt is vanwege sporten of vies kind, dan hang ik ook. Comfort is ook belangrijk.
Als je sensor zo hoog zit, dan kan het zijn dat je niet het hele vat verwarmd. Kun je hem lager plaatsen?
De grap met SWW is dat minder vaak opwarmen een iets hogere COP zal geven. Stel je hebt een 200 liter vat en gebruikt dagelijks 100 liter uit het vat. De doeltemperatuur is 40 graden, het waterbedrijf levert 20 graden (zomer).
Na één dag zou (bij perfecte gelaagdheid) de onderste helft 20 graden zijn, de bovenste helft 40 graden. Gemiddeld dus 30 graden. Als je gaat verwarmen, dan breng je het vat van 30 naar 40 graden.
Na twee dagen zou het vat 'leeg' zijn en is het gehele vat 20 graden. Als je gaat verwarmen, dan breng je het vat van 20 naar 40 graden. Omdat de COP in het bereik tussen 20 en 30 hoger is, pak je een beetje winst. Orde 10%.
Deze cijfers passen redelijk bij mijn situatie, maar ik doe het toch niet: gelaagdheid is niet perfect. Als eega als tweede op dag 2 doucht, wordt er gemopperd. En als er een extra douchebeurt is vanwege sporten of vies kind, dan hang ik ook. Comfort is ook belangrijk.
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
[edit] 3 testers gevonden.
[ Voor 113% gewijzigd door xoror op 29-09-2026 09:02 ]
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Klinkt interessant.xoror schreef op maandag 28 september 2026 @ 17:03:
ODIN: MPC-optimizer voor HeishaMon (testers gezocht)
Ik heb dit met @thehog afgestemd en post het daarom in deze thread.
Even kort wie ik ben: ik ben de auteur van Asgard voor Mitsubishi Electric warmtepompen (esphome-ecodan-hp) en van ODIN (gekkekoe.github.io/heatpump-optimizer), een warmtepomp-optimizer die inmiddels draait bij een groep Mitsubishi-gebruikers. Nu breid ik ODIN uit naar HeishaMon + Panasonic Aquarea. Die route kan ik zelf niet op een echte installatie testen, en daarom deze oproep.
Wat doet ODIN?
ODIN is een Model Predictive Control (MPC)-engine die lokaal op eigen hardware draait en elk uur een nieuw 48-uursplan maakt voor verwarming, koeling en warm water. Geen timer en geen standaardprofiel, maar een natuurkundig model van jouw huis. Warmteverlies, thermische massa en passieve zonnewinst leert ODIN uit je eigen meetdata, en het model corrigeert zichzelf door de seizoenen heen.
Het plan weegt dynamische stroomprijzen, zon- en weersvoorspelling tegen dat model en kiest de goedkoopste volgorde van uren, altijd binnen jouw comfortband (bijvoorbeeld 20,5–22,5 °C). Eén keer instellen en je hoeft er daarna niet meer naar om te kijken.
Waarom HeishaMon-gebruikers?
De Aquarea leent zich goed voor MPC: via MQTT is alles uit te lezen én aan te sturen, dus ODIN kan direct reageren op elk prijs- of zonuur in plaats van te wachten op een stooklijn. Concreet:Disclaimer
- Verwarming schuift van dure avondpieken naar goedkope (nacht)uren, binnen jouw comfortband;
- Met PV draait de pomp bij voorkeur in zonvensters;
- Warm water wordt in het goedkoopste uur van de dag opgewarmd, vóórdat de naverwarmer nodig is;
- Alles is 100% lokaal: geen cloud, geen account, geen abonnement, en je data blijft in huis.
Op Mitsubishi/Ecodan is ODIN al in gebruik. De HeishaMon-route is nog niet op een echte Aquarea getest. De MQTT-kant is geschreven (sensoren, commando's, verwarm-, koel- en DHW-modes, en legionellabeveiliging via het ingebouwde sterilisatieprogramma van de pomp), maar de mapping moet zich in de praktijk nog bewijzen.
Ik zoek daarom gebruikers (max: 3) die dit samen met mij scherp willen krijgen: laat ODIN draaien en deel af en toe een debug-dump, zodat ik model en planning kan kalibreren.
Wat heb je nodig?Interesse of nieuwsgierig? Stuur gerust een bericht. Meer achtergrond vind je op gekkekoe.github.io/heatpump-optimizer en in de GitHub-repo.
- Een Aquarea met HeishaMon, waarbij MQTT beschikbaar is op je lokale netwerk;
- Bij voorkeur een dynamisch stroomcontract (bij een vast contract maakt ODIN het vooral comfortabeler, niet per se goedkoper);
- Bereidheid om feedback te geven op github.
Hier nog een screenshot van Odin:
[Afbeelding]
Wil minder ermee bezig zijn om alles te regelen.
Hoi @xororxoror schreef op maandag 28 september 2026 @ 17:03:
ODIN: MPC-optimizer voor HeishaMon (testers gezocht)
Ik heb dit met @thehog afgestemd en post het daarom in deze thread.
Even kort wie ik ben: ik ben de auteur van Asgard voor Mitsubishi Electric warmtepompen (esphome-ecodan-hp) en van ODIN (gekkekoe.github.io/heatpump-optimizer), een warmtepomp-optimizer die inmiddels draait bij een groep Mitsubishi-gebruikers. Nu breid ik ODIN uit naar HeishaMon + Panasonic Aquarea. Die route kan ik zelf niet op een echte installatie testen, en daarom deze oproep.
Wat doet ODIN?
ODIN is een Model Predictive Control (MPC)-engine die lokaal op eigen hardware draait en elk uur een nieuw 48-uursplan maakt voor verwarming, koeling en warm water. Geen timer en geen standaardprofiel, maar een natuurkundig model van jouw huis. Warmteverlies, thermische massa en passieve zonnewinst leert ODIN uit je eigen meetdata, en het model corrigeert zichzelf door de seizoenen heen.
Het plan weegt dynamische stroomprijzen, zon- en weersvoorspelling tegen dat model en kiest de goedkoopste volgorde van uren, altijd binnen jouw comfortband (bijvoorbeeld 20,5–22,5 °C). Eén keer instellen en je hoeft er daarna niet meer naar om te kijken.
Waarom HeishaMon-gebruikers?
De Aquarea leent zich goed voor MPC: via MQTT is alles uit te lezen én aan te sturen, dus ODIN kan direct reageren op elk prijs- of zonuur in plaats van te wachten op een stooklijn. Concreet:Disclaimer
- Verwarming schuift van dure avondpieken naar goedkope (nacht)uren, binnen jouw comfortband;
- Met PV draait de pomp bij voorkeur in zonvensters;
- Warm water wordt in het goedkoopste uur van de dag opgewarmd, vóórdat de naverwarmer nodig is;
- Alles is 100% lokaal: geen cloud, geen account, geen abonnement, en je data blijft in huis.
Op Mitsubishi/Ecodan is ODIN al in gebruik. De HeishaMon-route is nog niet op een echte Aquarea getest. De MQTT-kant is geschreven (sensoren, commando's, verwarm-, koel- en DHW-modes, en legionellabeveiliging via het ingebouwde sterilisatieprogramma van de pomp), maar de mapping moet zich in de praktijk nog bewijzen.
Ik zoek daarom gebruikers (max: 3) die dit samen met mij scherp willen krijgen: laat ODIN draaien en deel af en toe een debug-dump, zodat ik model en planning kan kalibreren.
Wat heb je nodig?Interesse of nieuwsgierig? Stuur gerust een bericht. Meer achtergrond vind je op gekkekoe.github.io/heatpump-optimizer en in de GitHub-repo.
- Een Aquarea met HeishaMon, waarbij MQTT beschikbaar is op je lokale netwerk;
- Bij voorkeur een dynamisch stroomcontract (bij een vast contract maakt ODIN het vooral comfortabeler, niet per se goedkoper);
- Bereidheid om feedback te geven op github.
Hier nog een screenshot van Odin:
[Afbeelding]
mooi project heb je opgezet!
ken je deze projecten al?
Algemeen:
Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen
Panasonic specifiek:
Day Ahead Optimizer: ervaringen met Home Assistant-addon DAO
Zou mooi zijn als je denk en werkwijze breed geimplmenteerd wordt!
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
maar nooit geweten dat Tweakers gebruikt werd om software te verkopen: €199xoror schreef op maandag 28 september 2026 @ 17:03:
ODIN: MPC-optimizer voor HeishaMon (testers gezocht)
Ik heb dit met @thehog afgestemd en post het daarom in deze thread.
Even kort wie ik ben: ik ben de auteur van Asgard voor Mitsubishi Electric warmtepompen (esphome-ecodan-hp) en van ODIN (gekkekoe.github.io/heatpump-optimizer), een warmtepomp-optimizer die inmiddels draait bij een groep Mitsubishi-gebruikers. Nu breid ik ODIN uit naar HeishaMon + Panasonic Aquarea. Die route kan ik zelf niet op een echte installatie testen, en daarom deze oproep.
Wat doet ODIN?
ODIN is een Model Predictive Control (MPC)-engine die lokaal op eigen hardware draait en elk uur een nieuw 48-uursplan maakt voor verwarming, koeling en warm water. Geen timer en geen standaardprofiel, maar een natuurkundig model van jouw huis. Warmteverlies, thermische massa en passieve zonnewinst leert ODIN uit je eigen meetdata, en het model corrigeert zichzelf door de seizoenen heen.
Het plan weegt dynamische stroomprijzen, zon- en weersvoorspelling tegen dat model en kiest de goedkoopste volgorde van uren, altijd binnen jouw comfortband (bijvoorbeeld 20,5–22,5 °C). Eén keer instellen en je hoeft er daarna niet meer naar om te kijken.
Waarom HeishaMon-gebruikers?
De Aquarea leent zich goed voor MPC: via MQTT is alles uit te lezen én aan te sturen, dus ODIN kan direct reageren op elk prijs- of zonuur in plaats van te wachten op een stooklijn. Concreet:Disclaimer
- Verwarming schuift van dure avondpieken naar goedkope (nacht)uren, binnen jouw comfortband;
- Met PV draait de pomp bij voorkeur in zonvensters;
- Warm water wordt in het goedkoopste uur van de dag opgewarmd, vóórdat de naverwarmer nodig is;
- Alles is 100% lokaal: geen cloud, geen account, geen abonnement, en je data blijft in huis.
Op Mitsubishi/Ecodan is ODIN al in gebruik. De HeishaMon-route is nog niet op een echte Aquarea getest. De MQTT-kant is geschreven (sensoren, commando's, verwarm-, koel- en DHW-modes, en legionellabeveiliging via het ingebouwde sterilisatieprogramma van de pomp), maar de mapping moet zich in de praktijk nog bewijzen.
Ik zoek daarom gebruikers (max: 3) die dit samen met mij scherp willen krijgen: laat ODIN draaien en deel af en toe een debug-dump, zodat ik model en planning kan kalibreren.
Wat heb je nodig?Interesse of nieuwsgierig? Stuur gerust een bericht. Meer achtergrond vind je op gekkekoe.github.io/heatpump-optimizer en in de GitHub-repo.
- Een Aquarea met HeishaMon, waarbij MQTT beschikbaar is op je lokale netwerk;
- Bij voorkeur een dynamisch stroomcontract (bij een vast contract maakt ODIN het vooral comfortabeler, niet per se goedkoper);
- Bereidheid om feedback te geven op github.
Hier nog een screenshot van Odin:
[Afbeelding]
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Huh, het kost €199? Daar wordt geen woord over gerept in de post.hemertje schreef op maandag 28 september 2026 @ 22:38:
[...]
maar nooit geweten dat Tweakers gebruikt werd om software te verkopen: €199
Ik heb de product pagina link voor meer achtergrond info weggelaten. De bedoeling van de post was om mensen te vinden die mij willen helpen om Heishamon ondersteuning goed te krijgen in Odin. Ik heb inmiddels 3 aanmeldingen en die zullen een gratis test unit krijgen om mee te spelen.
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
@xoror Ik heb daar wel een mening over.
Het komt mij over als een commercieel product met een duidelijk verdienmodel.
Ik sta daar duidelijk anders in gezien wat ik doe voor de community. The hog ook met een kaartje op tindy voor 20 euro...
Ik was in eerste instantie enthousiast. Maar laat maar. Ik wil niet meewerken aan een commercieel product voor een appel en een ei...
Het komt mij over als een commercieel product met een duidelijk verdienmodel.
Ik sta daar duidelijk anders in gezien wat ik doe voor de community. The hog ook met een kaartje op tindy voor 20 euro...
Ik was in eerste instantie enthousiast. Maar laat maar. Ik wil niet meewerken aan een commercieel product voor een appel en een ei...
Voor mensen die Heisamon gebruken met Homey
Check dit:
https://homey.app/nl-nl/app/nl.alexredwood.aquarea-heishamon/Panasonic-Aquarea-via-HeishaMon/test/
https://community.homey.app/t/app-panasonic-aquarea-via-heishamon/159095
Ik heb nu via Home Assist uitgezet.
En werkt het nu via Homey.
Nu nog Enphase compleet van Home Assist eraf dan kan die ook uit.
Check dit:
https://homey.app/nl-nl/app/nl.alexredwood.aquarea-heishamon/Panasonic-Aquarea-via-HeishaMon/test/
https://community.homey.app/t/app-panasonic-aquarea-via-heishamon/159095
Ik heb nu via Home Assist uitgezet.
En werkt het nu via Homey.
Nu nog Enphase compleet van Home Assist eraf dan kan die ook uit.
Oh laat maar, @thehog. Het is inmiddels gelukt. Ik weet niet wat er mis was. Na een paar keer rebooten lukte het wel.TimoDimo schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 20:46:
[...]
Dit was gelukt vorige keer, maar nu wil ik versie v4.1.4 updaten naar de laatste versie (HeishaMon.ino.d1-v4.2.2.bin) en nu krijg ik dit in de log als ik de firmware update start:
"New firmware POST data but update not running anymore!"
En hij zit in een loop want dit bericht komt onophoudelijk als een lange stroom zo'n 70 keer per seconde. Kun je nog een keer helpen @thehog?
Dat is een bug die er al heel lang in zit en in, ik geloof 4.2.0, gefixed is. Updaten werkt daarvoor het beste met maar 1 browser actief (de uploader)TimoDimo schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 21:48:
[...]
Oh laat maar, @thehog. Het is inmiddels gelukt. Ik weet niet wat er mis was. Na een paar keer rebooten lukte het wel.
Kun je daar misschien een popup voor inbouwen. "Please close all other active browser windows showing Heishamon [Ok]"?thehog schreef op woensdag 30 september 2026 @ 18:39:
[...]
Dat is een bug die er al heel lang in zit en in, ik geloof 4.2.0, gefixed is. Updaten werkt daarvoor het beste met maar 1 browser actief (de uploader)
Even aan denken dat wellicht home assistant ook nog een http venster open aan het houden kan zijn. (als je die URL-kaart gebruikt om een externe pagina te tonen met een link in je linkerlijstje.)
Via die weg kan ik snel zien of HH nog up is, en of de 1-wire sensor nog iets doet.
Verder heb ik 'm een vast IP adres gegeven bovenin de range en laat ik portscans niet zo hoog komen, zo vind ik wel de nieuwe troep die ik op het net aansluit maar laat ik de HH met rust. So far so good.
Via die weg kan ik snel zien of HH nog up is, en of de 1-wire sensor nog iets doet.
Verder heb ik 'm een vast IP adres gegeven bovenin de range en laat ik portscans niet zo hoog komen, zo vind ik wel de nieuwe troep die ik op het net aansluit maar laat ik de HH met rust. So far so good.
Nee dat hoeft dus nu niet meer. Alleen in de oudere versiesedterbak schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 08:20:
[...]
Kun je daar misschien een popup voor inbouwen. "Please close all other active browser windows showing Heishamon [Ok]"?
Mijn Installateur is momenteel nog bezig met de installatie en heeft de optionele printplaat erbij geplaatst die ook gebruik maakt van de CN-CNT poort.
Ook installeert hij straks de native wifi module van Panasonic erop.
Nu lijkt er ook op die optionele printplaat ook nog een CN-CNT erop te zitten en doorgelust te zijn.
Edit: zit alleen een extra CN-NMode poort op en niet CN-CNT.
Lijkt er toch sterk op dat ik alleen CN-CNT2 (RED) moet gebruiken op de heishamon en dan op op proxy mode. Of zie ik dat verkeerd?
Kunnen de kenners misschien hier mee denken?
Zou geweldig zijn om via de wifi module en de heishamon dingen beide te kunnen schakelen
1ste foto: Overzicht van mainbord en uitbreiding plaat
2de foto: Mainboard
3de foto: Uitbreiding plaat
Ook installeert hij straks de native wifi module van Panasonic erop.
Nu lijkt er ook op die optionele printplaat ook nog een CN-CNT erop te zitten en doorgelust te zijn.
Edit: zit alleen een extra CN-NMode poort op en niet CN-CNT.
Lijkt er toch sterk op dat ik alleen CN-CNT2 (RED) moet gebruiken op de heishamon en dan op op proxy mode. Of zie ik dat verkeerd?
Kunnen de kenners misschien hier mee denken?
Zou geweldig zijn om via de wifi module en de heishamon dingen beide te kunnen schakelen
1ste foto: Overzicht van mainbord en uitbreiding plaat
2de foto: Mainboard
3de foto: Uitbreiding plaat
![]() | ![]() | ![]() |
[ Voor 69% gewijzigd door White_Collar op 07-10-2026 19:46 ]
"The reason for time is so that everything doesn't happen at once"
Beste medetweakers,
Allereerst superveel dank voor dit mooie project! Ik heb echt al enorm veel plezier gehad van de HeishaMon. Sinds deze week probeer ik mijn systeem uit te breiden met een 1-wire sensor. Ik loop echter tegen een probleem aan met de 1-wire sensoren op mijn HeishaMon (kleine bordje v1.3 met OpenTherm) en hoop dat jullie kunnen meedenken.
Mijn setup & probleem:
Door te zoeken in dit forum kwam ik twee oplossingen tegen:
Alvast bedankt voor het meedenken!
Allereerst superveel dank voor dit mooie project! Ik heb echt al enorm veel plezier gehad van de HeishaMon. Sinds deze week probeer ik mijn systeem uit te breiden met een 1-wire sensor. Ik loop echter tegen een probleem aan met de 1-wire sensoren op mijn HeishaMon (kleine bordje v1.3 met OpenTherm) en hoop dat jullie kunnen meedenken.
Mijn setup & probleem:
- Voeding: Gevoed vanuit de Panasonic warmtepomp via een 5 meter lange CN-NMODE kabel.
- 1-wire: DS18B20 sensor op een kabel van 5 meter.
- Probleem: De gemeten temperatuur fluctueert met soms sprongen van wel 0,5 graad.
- De sensor uitgewisseld voor een ander exemplaar (zelfde resultaat).
- Draden opnieuw gestript
- Spanning nagemeten met een multimeter op de HeishaMon: deze geeft 4,85V aan en lijkt stabiel.
Door te zoeken in dit forum kwam ik twee oplossingen tegen:
- Externe voeding: De 5V vanuit de warmtepomp loshalen en HeishaMon voeden via een externe 5V USB-lader (met behoud van de GND naar de warmtepomp).
- Condensator: Een ontkoppelcondensator (bijv. een elco van 100µF) plaatsen.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Die eerste oplossing met een losse USB voeding is wel een simpele test waard lijkt me. 5 meter is best een eind, daar kan best wat storen onderweg.
Hoi @phrancus ,
Bedankt voor het meedenken! Dan ga ik dat eerst doen.
En even voor de zekerheid een paar korte vraagjes:
Bedankt voor het meedenken! Dan ga ik dat eerst doen.
En even voor de zekerheid een paar korte vraagjes:
- 5V rode draad uit de CN-NMODE stekker halen; en dan alleen 5V bijvoeden vanuit USB?
- Dus niet de GND loshalen en ook vanuit USB voeden?
- Kan ik die 5V vanuit USB dan ook simpelweg op 1wire schroefterminal schroeven?
Normaal zet je panasonic wifi-module (cz-taw1) op de proxy poort van heishamon large en de heishamon dan op de optionele bord (er zit echt wel een CN-CNT). Je installateur heeft waarschijlijk de cz-taw1 nu op de optionele bord cn-cnt aangesloten (want zo hoort dat).White_Collar schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 19:26:
Mijn Installateur is momenteel nog bezig met de installatie en heeft de optionele printplaat erbij geplaatst die ook gebruik maakt van de CN-CNT poort.
Ook installeert hij straks de native wifi module van Panasonic erop.
Nu lijkt er ook op die optionele printplaat ook nog een CN-CNT erop te zitten en doorgelust te zijn.
Edit: zit alleen een extra CN-NMode poort op en niet CN-CNT.
Lijkt er toch sterk op dat ik alleen CN-CNT2 (RED) moet gebruiken op de heishamon en dan op op proxy mode. Of zie ik dat verkeerd?
Kunnen de kenners misschien hier mee denken?
Zou geweldig zijn om via de wifi module en de heishamon dingen beide te kunnen schakelen
1ste foto: Overzicht van mainbord en uitbreiding plaat
2de foto: Mainboard
3de foto: Uitbreiding plaat
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
Ik heb de heishamon printplaat verbonden met mijn netwerk via UTP kabel. Echter blijft hij ook verbonden via wifi. Kan ik dit uitzetten? Ik zie het zo 123 niet terug in de settings.
Dacht dat de wifi uitgaat als de ethernetverbinding ok is bij opstarten.Voggy schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 10:31:
Ik heb de heishamon printplaat verbonden met mijn netwerk via UTP kabel. Echter blijft hij ook verbonden via wifi. Kan ik dit uitzetten? Ik zie het zo 123 niet terug in de settings.
Dus restart van heishamon zou moeten werken.
Dat was eerder ook zo maar op dit moment blijft 'heishamon setup' in de lucht, ook al heb ik al een werkende ethernetverbinding.
Is het dan handiger als ik de heishmon op de poort zet op de optionele bord en dan proxy poort gebruik voor de wifi module?thehog schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 19:43:
[...]
Normaal zet je panasonic wifi-module (cz-taw1) op de proxy poort van heishamon large en de heishamon dan op de optionele bord (er zit echt wel een CN-CNT). Je installateur heeft waarschijlijk de cz-taw1 nu op de optionele bord cn-cnt aangesloten (want zo hoort dat).
Ik heb de heisamon nu op de mainboard aangesloten op de rode tweede poort.
Ze monitoren mijn installatie op afstand, leek mij we handig als we er beide kunnen sturen. of werkt dat juist niet?
[ Voor 10% gewijzigd door White_Collar op 17-10-2026 18:39 ]
"The reason for time is so that everything doesn't happen at once"
@White_Collar
Ik draai de heisamon al even en weet niet meer precies hoe ik aangesloten heb.
Maar ik heb ook de wifi module en de heisamon large beide werken gewoon.
Aansluiten gedaan zoals de handleiding.
Ik draai de heisamon al even en weet niet meer precies hoe ik aangesloten heb.
Maar ik heb ook de wifi module en de heisamon large beide werken gewoon.
Aansluiten gedaan zoals de handleiding.
Hoi @thehog, volgens mij is deze functionaliteit nog niet in de standaard release terecht gekomen, staat dat nog op de todo list? Ik heb er inmiddels ook een nuttig gebruik voor gevonden en draai nu die alpha release (ook in combinatie met Opentherm) op HeishaMon large.thehog schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 20:25:
Haha mooi! Ik zal deze feature meenemen naar volgende release (had mooi in 4.2.0 gekund maar net te laat :-))
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23
Ik heb een grafiekje gemaakt waarmee je kunt zien hoe dicht de warmtepomp tegen het defrost-bereik aanzit. Ik heb een beetje scheel in de service manual van de M zitten kijken en kwam op de volgende temperaturen uit voor de lijn: van buitentemperatuur +4 en lamellentemperatuur (OD pipe) -6 naar buitentemperatuur -18 en lamellentemperatuur -27.
De grafiek toont het defrost-bereik, de buitentemperatuur en de lamellentemperatuur. Voor de volledigheid is de kruising van buitentemperatuur en lamellentemperatuur als werkpunt van de WP gemarkeerd.
De grafiek is gemaakt met plotly. Voor verbeteringen (label van buitentemperatuur, exacte temperaturen defrost etc) houd ik mij aanbevolen!
:strip_exif()/f/image/9oKNAtK9plIhwbF3yFxjkh1U.png?f=user_large)
De grafiek toont het defrost-bereik, de buitentemperatuur en de lamellentemperatuur. Voor de volledigheid is de kruising van buitentemperatuur en lamellentemperatuur als werkpunt van de WP gemarkeerd.
De grafiek is gemaakt met plotly. Voor verbeteringen (label van buitentemperatuur, exacte temperaturen defrost etc) houd ik mij aanbevolen!
:strip_exif()/f/image/9oKNAtK9plIhwbF3yFxjkh1U.png?f=user_large)
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
| type: custom:plotly-graph
refresh_interval: 30
title: Defrost mogelijk?
defaults:
entity:
show_value: true
line:
shape: linear
layout:
yaxis:
title:
text: Lamellentemperatuur
range:
- -30
- 10
xaxis:
title:
text: Buitentemperatuur
type: number
range:
- -20
- 10
entities:
- entity: ''
name: Lamellen
line:
dash: dot
x:
- '-20'
- '10'
'y':
- >-
$ex
hass.states['sensor.panasonic_heat_pump_main_outside_pipe_temp'].state
- >-
$ex
hass.states['sensor.panasonic_heat_pump_main_outside_pipe_temp'].state
- entity: ''
name: Buiten
line:
dash: dot
x:
- $ex hass.states['sensor.panasonic_heat_pump_main_outside_temp'].state
- $ex hass.states['sensor.panasonic_heat_pump_main_outside_temp'].state
'y':
- '-30'
- '10'
- entity: ''
name: Werkpunt
x:
- $ex hass.states['sensor.panasonic_heat_pump_main_outside_temp'].state
'y':
- >-
$ex
hass.states['sensor.panasonic_heat_pump_main_outside_pipe_temp'].state
- entity: ''
name: Defrost
fill: toself
line:
color: '#777777'
x:
- '-30'
- '-18'
- '4'
- '20'
- '20'
- '-30'
'y':
- '-27'
- '-27'
- '-6'
- '-6'
- '-30'
- '-30'
mode: lines |
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
.
[ Voor 255% gewijzigd door wouter_tw op 22-10-2026 14:48 ]
Hier wordt op korte termijn ook een heishamon aangeshaft. Ik wil hier ook de kwh meter optie van gebruiken. Echter is mijn 12kwh buitenunit rechtstreeks van de meterkast aangesloten. Hoe doe ik dit?
@PappleD Je kan de kWh meter(s) samen met de Heishamon in de buitenunit plaatsen. De Heishamon heeft twee pulse ingangen hiervoor. Persoonlijk zou ik een modbus / mbus variant nemen (en dan 2 extra signaaldraden gebruiken) omdat je daarmee gewoon de meterstand kan uitlezen ipv pulsen te moeten tellen.
[ Voor 3% gewijzigd door RichieB op 23-10-2026 08:47 ]
Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp
Wie kan mij vertellen waarom de compressor voor 5 minuten een verhoging in frequentie laat zien maar dat het energieverbruik op NUL blijft staan.
Doch op hetzelfde moment geen vraag naar verwarming of opwarming DHW.
Vanzelfsprekend ben ik heel tevreden over de werking van de WP, getuige het schema, 1 lange opwarming periode, genoeg voor 24 uur warm huis en met een zeer acceptabel energieverbruik.
Ik ben alleen maar nieuwsgierig waarom elke dag er 1 spike in compressor frequentie wordt getoond.
Het betreft een Aquarea M-serie 9 kW met een Biblock binnendeel en een 284 l Boiler vv vergrote spiraal.
De sturing vindt geheel plaats mbv advanced flows in Athom Homey, welke zijn gemaakt met de inzet van de Claude Connector.
Ik zie de tanktemperatuur veranderen bij de 'spikes' die je noemt. Energieverbruik voor tank opwarmen wordt onder een andere parameter bijgehouden.dukeenvana schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 10:21:
[Afbeelding]
Wie kan mij vertellen waarom de compressor voor 5 minuten een verhoging in frequentie laat zien maar dat het energieverbruik op NUL blijft staan.
Doch op hetzelfde moment geen vraag naar verwarming of opwarming DHW.
Vanzelfsprekend ben ik heel tevreden over de werking van de WP, getuige het schema, 1 lange opwarming periode, genoeg voor 24 uur warm huis en met een zeer acceptabel energieverbruik.
Ik ben alleen maar nieuwsgierig waarom elke dag er 1 spike in compressor frequentie wordt getoond.
Het betreft een Aquarea M-serie 9 kW met een Biblock binnendeel en een 284 l Boiler vv vergrote spiraal.
De sturing vindt geheel plaats mbv advanced flows in Athom Homey, welke zijn gemaakt met de inzet van de Claude Connector.
Ter info; aquarea integratie home assistant werkt sinds vannacht niet meer door een update van Panasonic, blij dat Heishamon lekker door pruttelt
De airco in de slaapkamer is daar niet mee geholpen..nextnext schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 11:17:
Ter info; aquarea integratie home assistant werkt sinds vannacht niet meer door een update van Panasonic, blij dat Heishamon lekker door pruttelt
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
@thehog Ik heb er inmiddels een PR voor gemaakt op Github om de gpio functionaliteit (die je zelf hebt geschrevenblb4 schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 10:45:
[...]
Hoi @thehog, volgens mij is deze functionaliteit nog niet in de standaard release terecht gekomen, staat dat nog op de todo list? Ik heb er inmiddels ook een nuttig gebruik voor gevonden en draai nu die alpha release (ook in combinatie met Opentherm) op HeishaMon large.
Daarnaast ook een PR aangemaakt om de time-out problemen door een hangende webserver op te lossen.
Ik heb beide in een eigen versie nu een aantal dagen zonder problemen draaien, alles blijft werken (inclusief mijn redelijk grote rules set, opentherm en gpio functionaliteit.
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23
Ik kwam recent deze HomeAssistant kaart tegen: https://github.com/Sturmi77/heatpump-hydraulic-card
Ik was verbaasd hoeveel informatie hij 'auto-discovered' heeft:
Ik was verbaasd hoeveel informatie hij 'auto-discovered' heeft: