Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen

Pagina: 1 ... 132 133 Laatste
Acties:

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
dat doen die knopjes voor je. als het goed is tenminste

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:07

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak werkt!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
Oke, dan weet ik in welk gedeelte het probleem zit. thanks

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
je mag weer weghalen wat je er in gezet hebt van mij zojuist.

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:07

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Klopt het dat de system health log in de nieuwe versie uitgekleed is? Was dat de bedoeling?
Vond het wel een aardige samenvatting :)

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
kun je controleren of hier wat uit komt?
WP Dash
TOP63 - panasonic_heat_pump/main/Fan2_Motor_Speed
debug node er achter.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0wNktzmdH3et5hZeFnP3Gg4q1dk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/WbRbhPMnlBf1p9xzPCGBxFs2.png?f=fotoalbum_large

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
MikeyMan schreef op zondag 8 maart 2026 @ 13:33:
Klopt het dat de system health log in de nieuwe versie uitgekleed is? Was dat de bedoeling?
Vond het wel een aardige samenvatting :)
Bij mij is die aardig gevuld hoor. Ik heb er eigenlijk geen tijd aan besteed de laatste tijd, slechts een enkele update omdat er wat niet gelogd werd, 10 blz geleden ofzo.

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:07

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak u vraagt, wij draaien:
8-3-2026, 13:51:37node: debug 5
panasonic_heat_pump/main/Fan2_Motor_Speed : msg.payload : number
0
Nu ook een 0 op het dash.

Krijg uit system health nu alleen dit:
SYSTEM HEALTH

Generic: Reset certain operating variables

Extend logging

Scheduler: 5 tasks are currently active
F_stored_next_operating_mode: undefined (ok)
F_SOLAR.function_active_state: undefined
solar_block_scheduler: undefined (ok)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
No 1-wire sensors connected to Heishamon
Found 2 custom kWh-device(s) connected to Heishamon
Total errors: 19, last error: H62
This flow is running for 18 hours without a restart.
SYSTEM Heatpump is in DIRECT mode
Target=20°C, Inlet=19°C, Outlet=19°C, Freq=0 Hz, Quiet mode=0, 0 Watt
HP power is on, operation mode Heat only, threeway valve in position Room
============================================================
vroegah gaf dat ook alle schedulers enzo.

[ Voor 73% gewijzigd door MikeyMan op 08-03-2026 13:53 ]


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
oke,
laat maar weten wat er gebeurt bij >0 fan2.

Ik zal kijken wat er mis gaat met schedules. ik heb vast iets verandert, zonder dit aan te passen..

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:07

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

oude system health gevonden ter lering ende vermaeck:
SYSTEM
SYSTEM HEALTH

Block MQTT commands

Extend logging

Max MQTT-commands per day:

300/day

-
- -
- - -
--------------------------------> finished checking Night reduction settings
NightReductionRoomSetpoint.NORMAL: 20
NightReductionRoomSetpoint.LOW: 18
NightReduction room_setpoint.state: 0
NightReductionWaterTemp.current_value: 0
F_NR_correction: 0
NightReductionWaterTemp.correction: 0
NightReductionWaterTemp.state: 0
--------------------------------> finished checking Function reduce pump speed
F_ReducePumpSpeed.state: 0
F_ReducePumpSpeed.LowSpeed: 68
F_ReducePumpSpeed.SavedPumpspeed: 254
F_ReducePumpSpeed.PumpMaxFlowSetting: 254
-------------------------------> finished checking MQTT-blocker and manual on/off settings
MQTT.select: 0
MQTT.limit: undefined
MQTT.block_mode: 0 - DISABLED (normal)
MQTT.allow_scheduler: 0
MQTT.allow_solar: 0
MQTT.allow_rtc_onoff: 0
MQTT.block_active: 0
----------------------------------------> finished checking SoftStart
Function - SoftStart Quietmode is disabled
Function - SoftStart is enabled
----------------------------------------> finished showing hystorical data
The compressor has started 6 times in the last 24 hours
Highest compressor frequency ever recorded: 86 Hz
Total hours: 831, Starts: 1726, averige runtime: 0.5 hours
Total Defrosts: 181, today 0, yesterday 0
Total MQTT-Commands send: 5025, today 89, yesterday 90
----------------------------------------> finished checking RTC
RTC incremental setpoint status 1
RTC will switch heatpump off at 20.0°C (now 20.4°C) (power is on)
RTC Room setpoint 19°C
Function RTC turn heat on/off is enabled
Function RTC is enabled
F_rtc_on_off_active: 1
----------------------------------------> finished checking scheduler
Schedule_1 Allow DHW, Select,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 11:00, OperationMode6
Schedule_2 Stop DHW, Select,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 17:00, OperationMode2
Schedule_3 Sterelization, Sunday, 12:00, Sterilization (override)
Schedule_4 Quiet on, Select,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 23:30QM_3
Schedule_5 Quiet off, Select,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 07:00, QM_0
Scheduler: 5 tasks are currently active
F_stored_next_operating_mode: undefined (ok)
SolarFunction_active: undefined (ok)
solar_block_scheduler: undefined
----------------------------------------> finished checking HP status
No 1-wire sensors connected to Heishamon
Found 1 custom kWh-device(s) connected to Heishamon
Total errors: 5, last error: No error
This flow is running for 3 hours without a restart.
SYSTEM Heatpump is in DIRECT mode
SYSTEM: Persistent storage is configured correctly
Target=22°C, Inlet=20.75°C, Outlet=20.75°C, Freq=0 Hz, Quiet mode=0, 0 Watt
HP power is on, operation mode Auto(Heat), threeway valve in position Room
----------------------------------------> initialize check
- - -
- -
-
Edit: zeker wel blij dat ik niet elke keer update :+

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
Edit: zeker wel blij dat ik niet elke keer update
Van mij hoef je ook helemaal niet te updaten hoor.
Als het goed werkt en je bent helemaal tevreden as is. Voel je niet verplicht.

Anyway.
Ik zie wel de schedules lijkt;
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Schedule_1 DHW_Heat every day (winter), Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Saturday,Sunday, 12:00, OperationMode4 (override)
Schedule_2 DHW every day off (winter), Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Saturday,Sunday, 15:00, OperationMode0
Schedule_3 Quiet Mode on, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 22:00, QM_2
Schedule_4 Quiet Mode off, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 09:00, QM_0
Schedule_5 Sterilization Friday, Friday, 12:00, Sterilization (override)
Scheduler: 5 tasks are currently active
F_stored_next_operating_mode: undefined (ok)
F_SOLAR.function_active_state: undefined
solar_block_scheduler: undefined (ok)
------------------------------------------------------
Kun je een screenshot posten van je schedules. dan kan ik zien welke mis gaat.

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:07

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
@MikeyMan
En als je op de [refresh] knop drukt, zie je nog steeds niks van je scheduler?

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:07

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Nope, niks. Blijft bij bovenstaande.

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:07

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Helaas ook vandaag een koud huis...

Lijkt erop dat ie toch in zn soft start verslikt met de nieuwe versie?
SYSTEM
Flow version

26.3.1 Stable

09/03 06:00:46 - MQTT Reply: Quiet_Mode_Level: 0
09/03 06:00:43 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (Scheduler)
09/03 06:00:42 - Scheduler (#5): Set QuietMode OFF
09/03 05:25:26 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 24
09/03 05:25:19 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 24 (function RTC Z1)
09/03 05:25:19 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 24 °C
09/03 05:25:19 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 4 °C (Room actual: 19.2 °C)
09/03 05:15:35 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 22
09/03 05:15:25 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SP Calculation)
09/03 05:15:25 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 22 °C
09/03 05:15:25 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 40Hz
09/03 05:11:15 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 23
09/03 05:11:06 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 23 (SoftStart)
09/03 05:11:06 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 23 °C
09/03 05:11:06 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0 > 1 °C - (STABLE) Freq: 40Hz
09/03 05:08:35 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 22
09/03 05:08:26 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SoftStart)
09/03 05:08:26 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 22 °C
09/03 05:08:26 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 40Hz
09/03 05:08:15 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 23
09/03 05:08:06 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 23 (SoftStart)
09/03 05:08:06 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 23 °C
09/03 05:08:06 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0 > 1 °C - (STABLE) Freq: 40Hz
09/03 05:05:45 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 22
09/03 05:05:36 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SoftStart)
09/03 05:05:36 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 21 °C. Calculated new setpoint: 22 °C
09/03 05:05:36 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 39Hz
09/03 05:03:26 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump relaxed... (34Hz) Continuing with Phase 2
09/03 05:03:25 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 21
09/03 05:03:16 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 35Hz
09/03 05:03:15 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 21 (SoftStart)
09/03 05:03:15 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 20 °C. Calculated new setpoint: 21 °C
09/03 05:03:15 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -2 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 34Hz
09/03 05:02:11 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -3 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz
09/03 05:01:11 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -5 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz
09/03 05:00:35 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 20
09/03 05:00:33 - MQTT Reply: Max_Pump_Duty: 169
09/03 05:00:32 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 20 (SoftStart)
09/03 05:00:25 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 20 °C
09/03 05:00:25 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 22Hz
09/03 05:00:25 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 169 (pump speed)
09/03 05:00:25 - Compressor: running
09/03 05:00:25 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 169 (55%) (HEAT)
09/03 05:00:05 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 22
09/03 05:00:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (function RTC Z1)
09/03 05:00:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 20 °C. Calculated new setpoint: 22 °C
09/03 05:00:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to 2 °C (Room actual: 19.25 °C)
09/03 05:00:00 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 19.5 °C
09/03 02:07:56 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 19.37 °C)
09/03 01:53:24 - MQTT Reply: Max_Pump_Duty: 89
09/03 01:53:14 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
09/03 01:53:14 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 89 (pump speed)
09/03 01:53:14 - Compressor: stopped
09/03 01:53:14 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 89 (13%) (Low)
09/03 01:46:45 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 19Hz
09/03 01:35:04 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 20
09/03 01:34:54 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 20 (SP Calculation)
09/03 01:34:45 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 21 °C. Calculated new setpoint: 20 °C
09/03 01:34:45 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 2 > 1 °C - (ENDING) Freq: 21Hz
09/03 01:22:46 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump relaxed... (20Hz) Continuing with Phase 2
09/03 01:22:44 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 21
09/03 01:22:44 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 21Hz
09/03 01:22:36 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 20Hz
09/03 01:22:35 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 21 (SP Calculation)
09/03 01:22:35 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 20 °C. Calculated new setpoint: 21 °C
09/03 01:22:35 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 1 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 20Hz
09/03 01:20:04 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 20
09/03 01:19:56 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 20 (SoftStart)
09/03 01:19:45 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 21 °C. Calculated new setpoint: 20 °C
09/03 01:19:45 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 27Hz
09/03 01:19:45 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (27Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 2/7)
09/03 01:19:44 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 21
09/03 01:19:35 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 21 (SP Calculation)
09/03 01:19:35 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 20 °C. Calculated new setpoint: 21 °C
09/03 01:19:35 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 1 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 26Hz
09/03 01:18:14 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 20
09/03 01:18:04 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 20 (SoftStart)
09/03 01:18:04 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 21 °C. Calculated new setpoint: 20 °C
09/03 01:18:04 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 31Hz
09/03 01:17:44 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 21
09/03 01:17:41 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 21 (SoftStart)
09/03 01:17:41 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 20 °C. Calculated new setpoint: 21 °C
09/03 01:17:41 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz
09/03 01:17:34 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 20
09/03 01:17:24 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 20 (SoftStart)
09/03 01:16:45 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 21 °C. Calculated new setpoint: 20 °C
09/03 01:16:45 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz
09/03 01:16:45 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (34Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 1/7)
09/03 01:16:44 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 21
09/03 01:16:34 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 21 (SoftStart)
09/03 01:16:34 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 20 °C. Calculated new setpoint: 21 °C
09/03 01:16:34 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 1 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 35Hz
09/03 01:15:19 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz
09/03 01:14:39 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz
09/03 01:14:19 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -3 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz
09/03 01:13:54 - MQTT Reply: Max_Pump_Duty: 169
09/03 01:13:44 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 24Hz
09/03 01:13:44 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 169 (pump speed)
09/03 01:13:44 - Compressor: running
09/03 01:13:44 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 169 (55%) (HEAT)
09/03 01:11:56 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to -1 °C (Room actual: 19.47 °C)
09/03 01:10:24 - MQTT Reply: Heatpump_State: 1
09/03 01:10:19 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (rtc automation: on/off)
09/03 01:10:19 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power ON (zone1 Room temp: 19.5°C)
09/03 01:00:00 - Function Solar: New day; Reset Solar function. DHW SP = 48
09/03 01:00:00 - SYSTEM: Total amount of offline messages today: 0
------------------------------------------------------------------------------------------------
09/03 00:36:18 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -5 to -3 °C (Room actual: 19.57 °C)
08/03 23:30:54 - MQTT Reply: Quiet_Mode_Level: 1
08/03 23:30:43 - MQTT Command: SetQuietMode: 1 (Scheduler)
08/03 23:30:42 - Scheduler (#4): Set QuietMode 1
08/03 22:00:00 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 19.3 °C
08/03 17:01:11 - MQTT Reply: Heatpump_State: 0
08/03 17:01:01 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc automation: on/off)
08/03 17:01:01 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (zone1 Room temp: 20.9°C)
08/03 17:00:51 - MQTT Reply: Operating_Mode_State: 0
08/03 17:00:43 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 (scheduler)
08/03 17:00:42 - Scheduler (#2): Stored next operating mode empty. Setting new operating mode to: 0
08/03 17:00:42 - Scheduler (#2): Change operating mode(0)
08/03 14:23:40 - MQTT Reply: Max_Pump_Duty: 89
08/03 14:23:30 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 89 (pump speed)
08/03 14:23:30 - SYSTEM (Read-only) - ThreeWay Valve: ROOM
08/03 14:23:30 - Compressor: stopped
08/03 14:23:30 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 89 (13%) (Low)
08/03 14:01:30 - MQTT Reply: Max_Pump_Duty: 235
08/03 14:01:20 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 235 (pump speed)
08/03 14:01:20 - Compressor: running
08/03 14:01:20 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 235 (90%) (DHW)
08/03 14:00:50 - SYSTEM (Read-only) - ThreeWay Valve: DHW
08/03 14:00:50 - MQTT Reply: Operating_Mode_State: 4
08/03 14:00:43 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (scheduler)
08/03 14:00:42 - Scheduler (#1): Stored next operating mode empty. Setting new operating mode to: 4
08/03 14:00:42 - Scheduler (#1): Change operating mode(4)
08/03 12:22:18 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to -5 °C (Room actual: 19.8 °C)
08/03 11:57:16 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -1 to -3 °C (Room actual: 19.7 °C)
08/03 11:32:49 - MQTT Reply: Max_Pump_Duty: 89
08/03 11:32:39 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 89 (pump speed)
08/03 11:32:39 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
08/03 11:32:39 - Compressor: stopped
08/03 11:32:39 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 89 (13%) (Low)
08/03 11:30:19 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 20
08/03 11:30:10 - MQTT Command: SetCurves: (Zone
Soft Start Settings:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Phase 1 (STARTUP)
Catch duration (sec)
170

Message delay (sec)
15

Max temp difference (°C)
-2

Phase 2 (STABLE) - (start after 170 sec)
Message delay (sec)
60

Upperlimit correction
2

Lowerlimit correction
-2

Phase 3 (END) - (start after 15 min)
Message delay (min/°C)
12
Die settings lijken behouden te zijn. Heb ze nog een keertje geforceerd.

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
MikeyMan schreef op maandag 9 maart 2026 @ 07:18:
Helaas ook vandaag een koud huis...
Probeer deze instelling eens..
Settings:

Phase 1 (STARTUP)
Catch duration (sec)
170

Message delay (sec)
7

Max temp difference (°C)
-2

Phase 2 (STABLE) - (start after 170 sec)
Message delay (sec)
30

Upperlimit correction
2

Lowerlimit correction
-3

Phase 3 (END) - (start after 15 min)
Message delay (min/°C)

12
[/quote]

Als dat niet werkt.
Max temp difference (°C)
-1

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
Ps. Met dit koude weer <5c gaat bij mij automatisch softstart uit.
Probeer het eens zonder.

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:07

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Ga de instellingen testen. Hij heeft het met de oude logica altijd prima gedaan. Eens kijken of dit werkt. 'gelukkig' nog een paar koude nachten. ;)

  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 18-03 11:26
Hallo @edterbak
Ter info, hier loopt de softstart van 26.3.1 prima.

Wel 2 andere zaken. Let niet op de aanpassingen (sorry) die ik in je dashboard heb gemaakt (softstart toggle verplaatst en de Night reduction omgekat naar een Shift op mode direct).

- de Final water temperature tussen haakjes veranderd alleen als het setpoint ook daadwerkelijk veranderd. In het plaatje had er dus eigenlijk (28.2) moeten staan. Ik vermoed dat dat komt doordat op regel 129 van de functie "Calculate new SP Zonne 1+2" alleen verstuurd wordt als de afgeronde waarde een ander setpoint geeft. Wat is het nadeel als hij altijd vuurt als SP_Final_Z1 veranderd ? Vermoed dat je dan wel de oude waarde moet opslaan ter vergelijk.

- In het plaatje is te zien dat er tegelijkertijd op het gas en de rem wordt gedrukt. De softstart correctie kijkt neem ik aan alleen naar de frequentie, terwijl de RTC wil bijsturen. In fase2 van SS zou je eigenlijk geen negatieve correctie willen als de RTC positief is. Ik ga dat zelf oplossen door de fase 2 correctie van -1 naar 0 te zetten, consequentie daarvan is wel dat hij de wp in fase2 minder goed naar lage frequentie drukt. Ik vraag me wel af of dit gedrag aanpassen eenvoudig in de code door te voeren is. Rigoureus veranderingen lijkt mij niet nodig en niet verstandig.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4_2uBAFLptkCgTVhh4iIBeTYMz0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yyOqEW6YEwprS9LrAsWheBPH.jpg?f=fotoalbum_large

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:07

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@ercolano die laatste lijkt me by design. Twee functies die een ander doel nastreven. In geval van de soft start tijdelijk. En wordt ook netjes verwerkt in de finale temp.

  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 18-03 11:26
MikeyMan schreef op maandag 9 maart 2026 @ 09:06:
@ercolano die laatste lijkt me by design. Twee functies die een ander doel nastreven. In geval van de soft start tijdelijk. En wordt ook netjes verwerkt in de finale temp.
idd. Daarom vermoed ik ook dat die 2 functies niet makkelijk met elkaar zijn af te stemmen. Blijft wel zo dat de onafgeronde finale temperatuur tussen haakjes alleen wordt bijgewerkt als de afgeronde temperatuur veranderd.

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:07

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

ercolano schreef op maandag 9 maart 2026 @ 09:19:
[...]

idd. Daarom vermoed ik ook dat die 2 functies niet makkelijk met elkaar zijn af te stemmen. Blijft wel zo dat de onafgeronde finale temperatuur tussen haakjes alleen wordt bijgewerkt als de afgeronde temperatuur veranderd.
Waarom denk je dat afstemming nodig is?

We hebben het met een warmtepomp over runs van -als het goed is- meerdere uren. Ik heb runs langs zien komen van meer dan zes uur aan een stuk.

Softstart probeert dan in het begin iets te temperen. Terwijl de RTC de uiteindelijke temperatuur in huis probeert te bereiken. Ik zie daar niet direct een logische tegenstrijdigheid in. En anders kan softstart uit natuurlijk ;)

edit: valt me nu pas op dat CCC ook uit stond. Waarschijnlijk als gevolg van de rename van WAR naar CCC? Dat scheelt een slok op een borrel met de vraagtemperatuur.

@edterbak wat denk jij; zou dit de softstart issues hebben verergerd of veroorzaakt? Nieuwe waardes aanhouden of de defaults voor morgen? Misschien een betere test van de logica om de defaults te gebruiken? Heb er nog wel een frisse ochtend voor over ;)

[ Voor 21% gewijzigd door MikeyMan op 09-03-2026 09:47 ]


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:07

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Fan2 werkt overigens prima:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YQEKsMBfXhMcHOa4we6nR8XIMaE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/9Qm79pKBGOfcgwbats0G1MpJ.png?f=fotoalbum_large

Klein schoonheidsfoutje: setpoint zone 2 staat nog op het scherm voor cool.

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 22:24
het valt me op dat je met 30L/min HEAT draait, ik dacht dat 10L/min optimaal is?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 00:49
hemertje schreef op maandag 9 maart 2026 @ 11:25:
het valt me op dat je met 30L/min HEAT draait, ik dacht dat 10L/min optimaal is?
Waar haal je dat vandaan? ‘t Is juist andersom, in z’n algemeen draait een WP gunstig met een lage dT en daardoor hoge flow (om voldoende energie te transporteren). Beperking van de flow is meestal een noodzakelijk ‘kwaad’ om stromingsgeluid (bij radiatoren/convectoren) te voorkomen/beperken.

De achterliggende logica is dat met een lage dT de Ta lager kan zijn dan met een hoge dT en dat is gunstig voor de COP.

[ Voor 11% gewijzigd door blb4 op 09-03-2026 11:42 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:07

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

hemertje schreef op maandag 9 maart 2026 @ 11:25:
het valt me op dat je met 30L/min HEAT draait, ik dacht dat 10L/min optimaal is?
Dat is te kort door de bocht. Of eigenlijk; achterhaald met lage temperatuur verwarming.
Ik heb 20mm flex leidingen naar de verdiepingen liggen, dus dat vereist een hoge flow vanuit de WP.

[ Voor 8% gewijzigd door MikeyMan op 09-03-2026 11:43 ]


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 22:24
blb4 schreef op maandag 9 maart 2026 @ 11:40:
[...]

Waar haal je dat vandaan? ‘t Is juist andersom, in z’n algemeen draait een WP gunstig met een lage dT en daardoor hoge flow (om voldoende energie te transporteren). Beperking van de flow is meestal een noodzakelijk ‘kwaad’ om stromingsgeluid (bij radiatoren/convectoren) te voorkomen/beperken.

De achterliggende logica is dat met een lage dT de Ta lager kan zijn dan met een hoge dT en dat is gunstig voor de COP.
dit zit in mijn geheugen, destijds begonnen met lezen in de volgende draadjes

Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2
Grolsch in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3

Meen daar ooit gelezen te hebben dat 10L/min de optimale Flow was vanuit de Pana
Vandaar dat die bij ons op 10L/min staat bij HEAT

maar ik begrijp nu dat dit niet efficiënt is en dat dit efficiënter kan?
Hoe bepaal je deze dan?

de optimale Flow van een DHW buffervat is 20L/min?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:07

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@hemertje das afhankelijk van de installatie... Maar basaal:
In general how to calculate optimal flow for a heat pump with under floor heating?

The optimal flow rate for a heat pump with underfloor heating (UFH) is usually determined from the basic heat transfer equation. The goal is to move enough water so the system can deliver the required heat while keeping the temperature difference (ΔT) across the floor loops in the ideal range.

1. The core formula
Heat carried by water:

P
=
m
˙

c
p

Δ
T
P=
m
˙
⋅c
p

⋅ΔT
Where:

P = heat output (kW)

ṁ = mass flow (kg/s)

cₚ = specific heat capacity of water ≈ 4.186 kJ/kg·K

ΔT = temperature difference between supply and return (°C or K)

Rearranged for flow:

m
˙
=
P
c
p

Δ
T
m
˙
=
c
p

⋅ΔT
P


Since 1 kg ≈ 1 liter, kg/s ≈ L/s.

2. Practical heating formula
Installers usually convert it directly to liters per minute:

Flow (L/min)
=
P
×
60
4.186
×
Δ
T
Flow (L/min)=
4.186×ΔT
P×60


Simplified:

Flow (L/min)

14.3
×
P
Δ
T
Flow (L/min)≈
ΔT
14.3×P


Where P is in kW.

3. Typical optimal ΔT for underfloor heating
For heat pumps:

System Typical ΔT
Radiators 10–20°C
UFH + heat pump 4–6°C (ideal)
Of in het kort:
✅ Rule of thumb many installers use

Total

flow

(L/min) ≈ 2.8 × heat pump power (kW)
Total flow (L/min)≈2.8×heat pump power (kW)
(for ΔT ≈ 5°C)
Als startpunt... Disclaimer, ai gebruikt ;)

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
Betreffende de waterflow van de pomp. Het is denk ik niet zo ingewikkeld….

Het spelen met waterflow heeft 2 effecten.


Lage flow:
Het water in de pomp ontvangt meer energie, dus het komt er warmer uit. Tout is dus hoger. Wat voor effect heeft dat?

Als Tout boven het setpoint uit komt, gaat de pomp terug regelen. Bij een lagere flow zal de compressor dus sneller terugregelen.

Als de flow TE laag is, dan kan het zijn dat de pomp op de laagste stand Tout nog steeds te hoog is (+2C / 2 minuten). Dan slaat de compressor af.

Hoge flow:
De hoeveelheid energie die de pomp levert is eigenlijk gelijk als bij de lage flow. Echter het water krijgt minder tijd om dit op te nemen. Het gevolg is dat Tout weinig stijgt.

Je kunt dus een setpoint hebben van 30C, Tin van 22C en Tout van 23C. Het gevolg is dat de pomp de compressor flink blijft doorrammen om die Tout richting het setpoint te krijgen. De compressor blijft op 75Hz staan, tot dat Tout in de buurt van Setpoint komt.


Dit warmtebalans spelletje pakt voor jou en mij altijd volledig anders uit. Iedereen heeft een andere afgifte methode / situatie. Buitentemperatuur speelt ook een significante rol, aangezien dat je warmtevraag beïnvloed.

Maar ook als je bijvoorbeeld een buffer hebt, dan zul je eigenlijk veel later een effect zien op Tin dan zonder buffer. Je op te warme massa is anders. Met een buffer zou ik dus niet een te hoge flow kiezen omdat dan je pomp erg lang op hoge frequentie blijft rammen.


Het is dus zoeken naar je optimum.

Maar heel generiek: De flow niet te laag, dat voorkomt veel stop/starts, Niet te hoog tegen lange hoge compressor standen, tegen suizen en inefficiente radiatoren.


Ik zo zelf je minimum flow bepalen, zodat je wel constant stop/starts hebt. De grens bepalen wanneer je dat niet meer hebt. En daar een veiligheidsmarge bovenop doen naar eigen gevoel ~25% bijvoorbeeld.
Kun je de flow dan nog verhogen zonder dat je last krijgt van dat je compressor niet meer wil zaken, zonder geluid, prima.

[ Voor 3% gewijzigd door edterbak op 09-03-2026 15:01 ]


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:07

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Nu zelf even met de calculaties aan het klooien, en dan kom ik op 28l/min optimaal uit.

Ietsje teruggeschroefd dus.

  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 18-03 11:26
MikeyMan schreef op maandag 9 maart 2026 @ 09:31:
[...]


Waarom denk je dat afstemming nodig is?

We hebben het met een warmtepomp over runs van -als het goed is- meerdere uren. Ik heb runs langs zien komen van meer dan zes uur aan een stuk.

Softstart probeert dan in het begin iets te temperen. Terwijl de RTC de uiteindelijke temperatuur in huis probeert te bereiken. Ik zie daar niet direct een logische tegenstrijdigheid in. En anders kan softstart uit natuurlijk ;)
...
Tja, dat is natuurlijk net hoe je het gebruikt. Met lange runs (momenteel 16 uur) en en softstart instelling van 24 uur, kan de fase 2 feature om het setpoint te verhogen heel handig zijn. Zeker als je stooklijn wat minimaler is afgesteld en op een gegeven moment de wp moeilijker zn warmte kwijt kan. Het TA+2 fenomeen wordt daarmee +3 (of zelfs hoger). Met korte runs en korte softstart duur maakt het idd allemaal niet uit.

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
@MikeyMan
Het gegeven dat ccc uit stond is bepalend in deze.
20 vs 26 graden maakt nogal wat uit.
Ik krijg geen fatsoenlijke run uit de wp bij temperaturen lager dan sp 25C

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:07

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op maandag 9 maart 2026 @ 14:56:
@MikeyMan
Het gegeven dat ccc uit stond is bepalend in deze.
20 vs 26 graden maakt nogal wat uit.
Ik krijg geen fatsoenlijke run uit de wp bij temperaturen lager dan sp 25C
Yup, zeker!

Heb de Softstart waardes teruggezet. Zal morgen wel goed gaan.

Heb je er nog iets aan als ik de dag erna de aangepaste waardes probeer? Of andere tests?

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
ercolano schreef op maandag 9 maart 2026 @ 09:01:
Hallo @edterbak
Ter info, hier loopt de softstart van 26.3.1 prima.

- de Final water temperature tussen haakjes veranderd alleen als het setpoint ook daadwerkelijk veranderd. In het plaatje had er dus eigenlijk (28.2) moeten staan. Ik vermoed dat dat komt doordat op regel 129 van de functie "Calculate new SP Zonne 1+2" alleen verstuurd wordt als de afgeronde waarde een ander setpoint geeft. Wat is het nadeel als hij altijd vuurt als SP_Final_Z1 veranderd ? Vermoed dat je dan wel de oude waarde moet opslaan ter vergelijk.
Dank je.
Ik ga hier naar kjiken. Kan zomaar zijn dat je helemaal gelijk hebt. :) Thanks

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 22:24
MikeyMan schreef op maandag 9 maart 2026 @ 13:20:
Nu zelf even met de calculaties aan het klooien, en dan kom ik op 28l/min optimaal uit.

Ietsje teruggeschroefd dus.
Heb er AI ook eens naar laten zoeken, vanuit de HeatGeek benadering:

HeatGeek's Praktische Formule
HeatGeek benadert stroomsnelheid vanuit een praktisch engineering perspectief:

Basis Formule
Mass Flow Rate (kg/s) = Warmtevermogen (W) / (Specifieke warmte × ΔT)

Praktijk Voorbeeld (UK Standaard)
Voor een typische woning:

Input Data:

Warmtevermogen: 8 kW (8000 W)
ΔT (verschil flow-return): 5K (typisch voor vloerverwarming)
Specifieke warmte water: 4.18 kJ/kg·K

Berekening:

Massa stroomsnelheid = 8000 W / (4180 J/kg·K × 5K)
= 8000 / 20900
= 0.383 kg/s
Conversie naar praktische eenheden:

Volumetrische stroom = 0.383 kg/s ÷ 1000 kg/m³ = 0.000383 m³/s
= 23.0 liter/minute
= 1380 liter/uur

HeatGeek's Praktische Richtlijnen
1. Vloerverwarming Optimalisatie
ΔT: 5-8K (kleiner verschil = hogere efficiëntie)
Stroomsnelheid: 15-25 L/min per 10kW
Flow temperatuur: 35-45°C voor optimale COP
2. Systeem Balancering
Drukval: < 2.5 bar over het hele systeem
Pomp capaciteit: 20-30% hoger dan berekende behoefte
Manifold druk: Minimaal 1.5 bar aanvoer
3. Warmtepomp Integratie
Minimum stroom: 10 L/min voor compressor bescherming
Maximum stroom: Binnen warmtepomp specificaties
Variabele stroom: Aanpassing aan belasting

Praktische Berekenings Tool
Stap 1: Bepaal Warmtevraag
Warmteverlies berekening (W) = Volume × U-waarde × ΔT

Stap 2: Kies ΔT
Vloerverwarming: 5K
Radiatoren: 10-15K
Lage temperatuur systemen: 5-8K

Stap 3: Bereken Stroomsnelheid
Stroom (L/min) = Warmtevermogen (kW) × 14.4 / ΔT
Snelle rekenregel:

Per kW warmte: ~14.4 L/min bij ΔT = 5K
Per kW warmte: ~7.2 L/min bij ΔT = 10K

Real-World Voorbeeld
Situatie:

Woning: 150m², goed geïsoleerd
Warmteverlies: 6 kW bij -2°C
Vloerverwarming met 35°C flow, 30°C return

Berekening:

Benodigde stroom = 6kW × 14.4 / 5K = 17.3 L/min
Aanbevolen pomp: 20 L/min (met marge)

HeatGeek's Commissioning Tips
Start met hoge flow temperatureen
Verlaag geleidelijk tot systeem stabiel is
Monitor ΔT - moet consistent blijven
Check pompvermogen - niet meer dan 80% capaciteit
Valideer met warmtevermetingen

Veelgemaakte Fouten
Te lage stroom: Onvoldoende warmteafgifte
Te hoge stroom: Onnodig energieverbruik
Verkeerde ΔT: Suboptimale efficiëntie
Pomp ondersized: Kan piekbelasting niet aan

Deze praktische aanpak van HeatGeek combineert de theorie met real-world ervaring, wat resulteert in betrouwbare en energiezuinige systemen.

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:07

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@hemertje dus Samenvattend: 2,8*vermogen komt aardig in de buurt :+

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 22:24
en vanuit mijn Service Manual

Service Manual 7kW Bi-Bloc - Ideale Flow/Pompsnelheid
Op basis van de Panasonic Service Manual voor jouw specifieke model WH-SDC07H3E5 + BU:WH-UD07HE5:

Officiële Panasonic Specificaties

Pomp Instelling Range:
  • Instelbereik: 0.1 - 99.9 L/min
  • Fabrieksinstelling: Gebaseerd op nominale capaciteit met ΔT = 5K
Systeem Protecties & Limieten:
  • Anti-freeze deice: > 7 L/min (continu 20 seconden)
  • Deice circulation error: > 10 L/min (bij deice mode 2)
  • Maximum systeem volume: 260 L (inclusief 10L expansievat)
Nominale Capaciteiten (7kW Model):
  • Koeling: 6.00 kW @ A35W7
  • Verwarming: 7.00 kW @ A7W35
  • COP verwarming: 2.63 W/W
  • EER koeling: 2.26 W/W
Berekende Ideale Flow voor jouw Systeem
Formule volgens Manual:
code:
1
Flow gebaseerd op LWT 35°C en ΔT = 5K
Praktische Berekening:
Voor 7kW @ ΔT = 5K:
code:
1
Flow = 7.000 W / (4186 J/kg·K × 5K) × 60 = 20.1 L/min
Aanbevolen Instellingen
Optimale Flow Range:
  • Ideaal: 18-22 L/min
  • Minimum: 12 L/min (compressor bescherming)
  • Maximum: 25 L/min (efficiëntie grens)
Pomp Snelheid Instellingen:
  1. Menu: Installer setup → Pump adjustment
  2. Range: 0.1-99.9 L/min instelbaar
  3. Aanbevolen: 20.0 L/min voor nominale werking
Beschermingsinstellingen:
  • Anti-freeze: Activeert bij flow < 7 L/min
  • Deice mode: Vereist > 10 L/min
  • High pressure: Waarschuwing bij onvoldoende flow
Installatie Notes
  • Expansievat: 10L @ 1 bar (standaard)
  • Maximaal systeemvolume: 260 L
  • Aanbevolen buislengte: 7m (test condities)
  • Water temperatuur bereik: 30-35°C (verwarming), 7-12°C (koeling)
Conclusie
Voor jouw Panasonic WH-SDC07H3E5 + BU:WH-UD07HE5 is de ideale flow/pompsnelheid 20.0 L/min bij een ΔT van 5K. Dit geeft de beste balans tussen capaciteit, efficiëntie en systeembescherming volgens de fabrieksspecificaties.


Ideale Flow voor DHW Buffervat
Heat Geek Aanbeveling:
  • Flow = Volume × 0.1 per minuut
  • Flow = 300L × 0.1 = 30 L/min
code:
1
Panasonic Specificaties:
  • Pomp range: 0.1-99.9 L/min
  • Aanbevolen: 25-35 L/min voor buffervat
  • Minimum: 15 L/min (stratificatie)
  • Maximum: 40 L/min (turbulentie)
Optimale Instelling:
code:
1
DHW Tank Mode: 30.0 L/min
weer een paar mooie leermomenten vandaag!

dank voor je screenshot @MikeyMan MikeyMan d:)b

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
Zo een berekening is prachtig.
Maar kijk altijd naar het resulterende gedrag van je pomp.
Als met zo een prachtige formule er uit komt dat je 25l/min moet doen, maar het gevolg is dat je compressor 45 minuten op vol vermogen blijft rammen, dan blijft er van je efficiëntie weinig meer over.

Gebruik je verstand dus altijd.

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:07

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Niet oneens, maar dat hangt wel voornamelijk van je afgifte af.

Misschien is een voorzet voor een effctieve range wel toe te voegen aan de flow ergens.

Wat ik overigens niet snap; als ik op 10L/Min draai, krijg ik errors. Blijkbaar @hemertje niet.

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:07

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Overigens; vanmorgen/vannacht geen run gehad. Was nog te warm in huis. Wat gek is, want het was koud zat dacht ik.

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 22:24
Onder SoftStart heb ik de minimale run-time op 1,5 uur staan, vannacht met 20L/min voor HEAT
code:
1
2
Compressor Frequency 0 Hz
Current/last runtime 237 Min
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iyA4oZikxiljm3Mu3-3cHyfV12U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9kpdxnkA0haWWvMXa4aJDwEn.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5b4ucJFS-sAxXFKjPLFqigTpZ2g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/A2torGn9iXm5yzDJkdCPqA0j.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HIOesxlTploPLH69Fqw89k7yFiE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9fo0OvDfP7hcUsRj2y1pqYhe.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 77% gewijzigd door hemertje op 10-03-2026 09:36 ]

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 22:24
Ed,

vraagje m.b.t. Function: Solar²DHW.

instelling:
code:
1
2
3
4
5
Setup
DHW temperature setpoint - low 52 °C
DHW temperature setpoint - high 60 °C
Threshold detection method
Power live (kW) Threshold -2 kW
DHW temperature setpoint
These are the target temperatures for the water in DHW tank.
  • DHW temperature setpoint - high will be used when power measurement dropped below the threshold.
  • DHW temperature setpoint - low will be used after the DHW tank has reached its target temperature high.
klopt mijn beredenering dat er bij een overschot van zonnestroom (meer dan 2kW(h) extra = bij 4kW(h) ) DHW doorverwarmd wordt naar 60 °C?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • Nnoitra
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 22:53
hemertje schreef op maandag 9 maart 2026 @ 22:08:
en vanuit mijn Service Manual

Service Manual 7kW Bi-Bloc - Ideale Flow/Pompsnelheid
Op basis van de Panasonic Service Manual voor jouw specifieke model WH-SDC07H3E5 + BU:WH-UD07HE5:

Officiële Panasonic Specificaties

Pomp Instelling Range:
  • Instelbereik: 0.1 - 99.9 L/min
  • Fabrieksinstelling: Gebaseerd op nominale capaciteit met ΔT = 5K
Systeem Protecties & Limieten:
  • Anti-freeze deice: > 7 L/min (continu 20 seconden)
  • Deice circulation error: > 10 L/min (bij deice mode 2)
  • Maximum systeem volume: 260 L (inclusief 10L expansievat)
Nominale Capaciteiten (7kW Model):
  • Koeling: 6.00 kW @ A35W7
  • Verwarming: 7.00 kW @ A7W35
  • COP verwarming: 2.63 W/W
  • EER koeling: 2.26 W/W
Berekende Ideale Flow voor jouw Systeem
Formule volgens Manual:
code:
1
Flow gebaseerd op LWT 35°C en ΔT = 5K
Praktische Berekening:
Voor 7kW @ ΔT = 5K:
code:
1
Flow = 7.000 W / (4186 J/kg·K × 5K) × 60 = 20.1 L/min
Aanbevolen Instellingen
Optimale Flow Range:
  • Ideaal: 18-22 L/min
  • Minimum: 12 L/min (compressor bescherming)
  • Maximum: 25 L/min (efficiëntie grens)
Pomp Snelheid Instellingen:
  1. Menu: Installer setup → Pump adjustment
  2. Range: 0.1-99.9 L/min instelbaar
  3. Aanbevolen: 20.0 L/min voor nominale werking
Beschermingsinstellingen:
  • Anti-freeze: Activeert bij flow < 7 L/min
  • Deice mode: Vereist > 10 L/min
  • High pressure: Waarschuwing bij onvoldoende flow
Installatie Notes
  • Expansievat: 10L @ 1 bar (standaard)
  • Maximaal systeemvolume: 260 L
  • Aanbevolen buislengte: 7m (test condities)
  • Water temperatuur bereik: 30-35°C (verwarming), 7-12°C (koeling)
Conclusie
Voor jouw Panasonic WH-SDC07H3E5 + BU:WH-UD07HE5 is de ideale flow/pompsnelheid 20.0 L/min bij een ΔT van 5K. Dit geeft de beste balans tussen capaciteit, efficiëntie en systeembescherming volgens de fabrieksspecificaties.


Ideale Flow voor DHW Buffervat
Heat Geek Aanbeveling:
  • Flow = Volume × 0.1 per minuut
  • Flow = 300L × 0.1 = 30 L/min
code:
1
Panasonic Specificaties:
  • Pomp range: 0.1-99.9 L/min
  • Aanbevolen: 25-35 L/min voor buffervat
  • Minimum: 15 L/min (stratificatie)
  • Maximum: 40 L/min (turbulentie)
Optimale Instelling:
code:
1
DHW Tank Mode: 30.0 L/min
weer een paar mooie leermomenten vandaag!

dank voor je screenshot @MikeyMan MikeyMan d:)b
Of je had het gewoon uit installatie handleiding kunnen halen :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1wINYRekRKYI4hMEvp_X2LTarPc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/7Zkl2qYHfWjD0rSyfNTLsBp6.png?f=user_large
En die capaciteit is op basis van dT=5.
edterbak schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 08:00:
Zo een berekening is prachtig.
Maar kijk altijd naar het resulterende gedrag van je pomp.
Als met zo een prachtige formule er uit komt dat je 25l/min moet doen, maar het gevolg is dat je compressor 45 minuten op vol vermogen blijft rammen, dan blijft er van je efficiëntie weinig meer over.

Gebruik je verstand dus altijd.
Dat is denk ik vooral een issue als je de pompsterkte in de settings op maximaal zet. Dan zal ie altijd je max waarde rond gaan pompen.
Als je 'm instelt om op dT te sturen, zal ie de pompsnelheid automagisch aanpassen om die dT vast te houden.

[ Voor 9% gewijzigd door Nnoitra op 10-03-2026 13:39 ]

Sarcasm is my superpower! What's yours?


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 22:24
goeie!

zo heb ik nog nooit naar men WP gekeken eerlijk gezegd!
voor de 7H

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i2z-w_DCQyuSWJoFDVh3IDV9oZM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9iYmIUyfomGeihj1Zp41hJhA.png?f=fotoalbum_large

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 22:24
MikeyMan schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 08:58:
Niet oneens, maar dat hangt wel voornamelijk van je afgifte af.

Misschien is een voorzet voor een effctieve range wel toe te voegen aan de flow ergens.

Wat ik overigens niet snap; als ik op 10L/Min draai, krijg ik errors. Blijkbaar @hemertje niet.
uit mijn 7H manual

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zB_04-fOFHHMSmeebFOwi9avuyM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MSlZ8ocg4Q1YQZCMuZoTOB2Z.png?f=fotoalbum_large

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:07

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Ja, 1 vs 2 fans... Ik heb een 9kw T-Cap, met twee fans.

[ Voor 15% gewijzigd door MikeyMan op 10-03-2026 14:53 ]


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:07

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak vanmorgen wel een run, met nieuwe flow, en ccc aan. Met de originele settings.
SYSTEM
Flow version

26.3.1 Stable

11/03 07:04:44 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 25.6 to 25.5 °C
11/03 06:36:34 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 25.7 to 25.6 °C
11/03 06:19:53 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
11/03 06:19:44 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
11/03 06:00:53 - MQTT Reply: Quiet_Mode_Level: 0
11/03 06:00:45 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (Scheduler)
11/03 06:00:44 - Scheduler (#5): Set QuietMode OFF
11/03 05:55:44 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 25.8 to 25.7 °C
11/03 05:33:43 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 25
11/03 05:33:41 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 25 (SP Calculation)
11/03 05:33:41 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 25.9 to 25.8 °C
11/03 05:33:24 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 24 °C. Calculated new setpoint: 25 °C
11/03 05:33:24 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -0.9 > 0 °C - (ENDING) Freq: 21Hz
11/03 05:21:33 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 24
11/03 05:21:24 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 24 (SP Calculation)
11/03 05:21:24 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 24 °C
11/03 05:21:24 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1.9 > -0.9 °C - (ENDING) Freq: 22Hz
11/03 05:12:03 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 23
11/03 05:11:53 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 23 (SP Calculation)
11/03 05:09:25 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump relaxed... (21Hz) Continuing with Phase 2
11/03 05:09:14 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 23 °C
11/03 05:09:14 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -2.9 > -1.9 °C - (EVALUATING) Freq: 21Hz
11/03 05:06:33 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 22
11/03 05:06:24 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SoftStart)
11/03 05:06:24 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 22 °C
11/03 05:06:24 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1.9 > -2.9 °C - (STARTUP) Freq: 24Hz
11/03 05:06:24 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (24Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 2/7)
11/03 05:06:23 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 23
11/03 05:06:14 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1.9 > -1.9 °C - (EVALUATING) Freq: 23Hz
11/03 05:06:13 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 23 (SP Calculation)
11/03 05:06:13 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 23 °C
11/03 05:06:13 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -2.9 > -1.9 °C - (EVALUATING) Freq: 23Hz
11/03 05:05:03 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 22
11/03 05:04:53 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SoftStart)
11/03 05:04:53 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 22 °C
11/03 05:04:53 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1.9 > -2.9 °C - (STARTUP) Freq: 29Hz
11/03 05:03:56 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -2 > -1.9 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz
11/03 05:03:43 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 23
11/03 05:03:41 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 23 (SoftStart)
11/03 05:03:41 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 26 to 25.9 °C
11/03 05:03:24 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 24 °C. Calculated new setpoint: 23 °C
11/03 05:03:24 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz
11/03 05:03:24 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (34Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 1/7)
11/03 05:03:23 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 24
11/03 05:03:13 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 24 (SP Calculation)
11/03 05:03:13 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 24 °C
11/03 05:03:13 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -3 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 35Hz
11/03 05:01:13 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 22
11/03 05:01:08 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SoftStart)
11/03 05:01:08 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 20 °C. Calculated new setpoint: 22 °C
11/03 05:01:08 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -5 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz
11/03 05:00:33 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 20
11/03 05:00:31 - MQTT Reply: Max_Pump_Duty: 150
11/03 05:00:30 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 20 (SP Calculation)
11/03 05:00:23 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 150 (pump speed)
11/03 05:00:23 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 20 °C
11/03 05:00:23 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz
11/03 05:00:23 - Compressor: running
11/03 05:00:23 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 150 (45%) (HEAT)
11/03 05:00:03 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 25
11/03 05:00:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 25 (function RTC Z1)
11/03 05:00:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 21 °C. Calculated new setpoint: 25 °C
11/03 05:00:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -5 to -1 °C (Room actual: 19.6 °C)
11/03 05:00:00 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 19.5 °C
11/03 04:23:43 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 21
11/03 04:23:41 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 21 (SP Calculation)
11/03 04:23:41 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 21 °C
11/03 04:23:41 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 26.1 to 26 °C
11/03 03:28:13 - MQTT Reply: Max_Pump_Duty: 89
11/03 03:28:03 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 89 (pump speed)
11/03 03:28:03 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
11/03 03:28:03 - Compressor: stopped
11/03 03:28:03 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 89 (13%) (Low)
11/03 03:25:03 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 22
11/03 03:24:55 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (function RTC Z1)
11/03 03:24:55 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 24 °C. Calculated new setpoint: 22 °C
11/03 03:24:55 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to -5 °C (Room actual: 19.6 °C)
11/03 02:16:22 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 24
11/03 02:16:12 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 24 (SP Calculation)
11/03 02:16:12 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 24 °C
11/03 02:16:12 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 26 to 26.1 °C
11/03 01:26:02 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 25.9 to 26 °C
11/03 01:00:00 - Function Solar: New day; Reset Solar function. DHW SP = 48
11/03 01:00:00 - SYSTEM: Total amount of offline messages today: 1
------------------------------------------------------------------------------------------------
11/03 00:53:41 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 25.8 to 25.9 °C
11/03 00:49:25 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0.2 > 0 °C - (ENDING) Freq: 19Hz
11/03 00:37:25 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump relaxed... (19Hz) Continuing with Phase 2
11/03 00:37:22 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 23
11/03 00:37:15 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 23 (SP Calculation)
11/03 00:37:15 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 23 °C
11/03 00:37:15 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -0.8 > 0.2 °C - (EVALUATING) Freq: 20Hz
11/03 00:36:12 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 22
11/03 00:36:02 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SoftStart)
11/03 00:36:02 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -0.7 > -0.8 °C - (STARTUP) Freq: 22Hz
11/03 00:36:02 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 25.7 to 25.8 °C
11/03 00:34:25 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 22 °C
11/03 00:34:25 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0.3 > -0.7 °C - (STARTUP) Freq: 22Hz
11/03 00:34:25 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (22Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 7/7)
11/03 00:34:21 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 23
11/03 00:34:15 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 23 (SP Calculation)
11/03 00:34:15 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 23 °C
11/03 00:34:15 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -0.7 > 0.3 °C - (EVALUATING) Freq: 22Hz
11/03 00:33:01 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 22
11/03 00:32:52 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SoftStart)
11/03 00:31:24 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 22 °C
11/03 00:31:24 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0.3 > -0.7 °C - (STARTUP) Freq: 22Hz
11/03 00:31:24 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (22Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 6/7)
11/03 00:31:21 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 23
11/03 00:31:14 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 23 (SP Calculation)
11/03 00:31:14 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 23 °C
11/03 00:31:14 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -0.7 > 0.3 °C - (EVALUATING) Freq: 22Hz
11/03 00:28:31 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 22
11/03 00:28:24 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SoftStart)
11/03 00:28:24 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 22 °C
11/03 00:28:24 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0.3 > -0.7 °C - (STARTUP) Freq: 24Hz
11/03 00:28:24 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (24Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 5/7)
11/03 00:28:21 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 23
11/03 00:28:14 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0.3 > 0.3 °C - (EVALUATING) Freq: 23Hz
11/03 00:28:14 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 23 (SP Calculation)
11/03 00:28:14 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 23 °C
11/03 00:28:14 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -0.7 > 0.3 °C - (EVALUATING) Freq: 23Hz
11/03 00:26:21 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 22
11/03 00:26:12 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SoftStart)
11/03 00:25:23 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 22 °C
11/03 00:25:23 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0.3 > -0.7 °C - (STARTUP) Freq: 24Hz
11/03 00:25:23 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (24Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 4/7)
11/03 00:25:21 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 23
11/03 00:25:13 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 23 (SoftStart)
11/03 00:25:13 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 23 °C
11/03 00:25:13 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -0.7 > 0.3 °C - (EVALUATING) Freq: 23Hz
11/03 00:23:41 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -0.6 > -0.7 °C - (STARTUP) Freq: 25Hz
11/03 00:23:41 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 25.6 to 25.7 °C
11/03 00:22:51 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 22
11/03 00:22:42 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SoftStart)
11/03 00:22:23 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 22 °C
11/03 00:22:23 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0.4 > -0.6 °C - (STARTUP) Freq: 25Hz
11/03 00:22:23 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (25Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 3/7)
11/03 00:22:21 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 23
11/03 00:22:21 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0.4 > 0.4 °C - (EVALUATING) Freq: 25Hz
11/03 00:22:13 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 23 (SP Calculation)
11/03 00:22:13 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 23 °C
11/03 00:22:13 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -0.6 > 0.4 °C - (EVALUATING) Freq: 26Hz
11/03 00:20:31 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 22
11/03 00:20:22 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SoftStart)
11/03 00:19:22 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 22 °C
11/03 00:19:22 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0.4 > -0.6 °C - (STARTUP) Freq: 25Hz
11/03 00:19:22 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (25Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 2/7)
11/03 00:19:21 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 23
11/03 00:19:12 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 23 (SP Calculation)
11/03 00:19:12 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 23 °C
11/03 00:19:12 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -0.6 > 0.4 °C - (EVALUATING) Freq: 26Hz
11/03 00:16:51 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 22
11/03 00:16:41 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SoftStart)
11/03 00:16:22 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 22 °C
11/03 00:16:22 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0.4 > -0.6 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz
11/03 00:16:22 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (34Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 1/7)
11/03 00:16:21 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 23
11/03 00:16:12 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 23 (SP Calculation)
11/03 00:16:12 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 23 °C
11/03 00:16:12 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -0.6 > 0.4 °C - (EVALUATING) Freq: 35Hz
11/03 00:14:31 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 22
11/03 00:14:22 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SoftStart)
11/03 00:14:22 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 21 °C. Calculated new setpoint: 22 °C
11/03 00:14:22 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1.6 > -0.6 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz
11/03 00:14:11 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 21
11/03 00:14:07 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 21 (SoftStart)
11/03 00:14:07 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 20 °C. Calculated new setpoint: 21 °C
11/03 00:14:07 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -3.6 > -1.6 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz
11/03 00:13:44 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -5 > -3.6 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz
11/03 00:13:31 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 20
11/03 00:13:29 - MQTT Reply: Max_Pump_Duty: 150
Zie dat ie niet meteen relaxed.
Any comments? Nieuwe settings nog proberen morgen?

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
MikeyMan schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 07:16:
@edterbak vanmorgen wel een run, met nieuwe flow, en ccc aan. Met de originele settings.


[...]


Zie dat ie niet meteen relaxed.
Any comments? Nieuwe settings nog proberen morgen?
De functie doet het nu prima zo lijkt. Het lijkt er nu meer op dat de RTC functie roet in het eten gooit.

11/03 03:24:55 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to -5 °C (Room actual: 19.6 °C)
Dat opvangen lukt niet meer in phase 2.

Wat me wel opvalt is dat je blijft 'klooien' rond 21-24 graden. Dat is een hele lastige target range.

Hou in je achterhoofd dat softstart functie er voor kan zorgen dat je target temperatuur niet gehaalt wordt bij lage buitentemperaturen. De warmtevraag van de woning wordt groter. De warmtevraag 'kan' dan niet worden gerealiseerd als hij op 20Hz in de laagste stand aan het pruttellen is. Dat hangt van je huis af uiteraard, je situatie.
Ik heb zelf nu een regeltje gemaakt in WP Personal als de tijdgewogen gemiddelde buitentemperatuur over de laatste 24 uur onder de 5 graden is, zet dan softstart uit.

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 22:24
edterbak schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 08:43:
[...]

Ik heb zelf nu een regeltje gemaakt in WP Personal als de tijdgewogen gemiddelde buitentemperatuur over de laatste 24 uur onder de 5 graden is, zet dan softstart uit.
das een mooie toevoeging!

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
hemertje schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 13:00:
Ed,

vraagje m.b.t. Function: Solar²DHW.

instelling:
code:
1
2
3
4
5
Setup
DHW temperature setpoint - low 52 °C
DHW temperature setpoint - high 60 °C
Threshold detection method
Power live (kW) Threshold -2 kW
[...]


klopt mijn beredenering dat er bij een overschot van zonnestroom (meer dan 2kW(h) extra = bij 4kW(h) ) DHW doorverwarmd wordt naar 60 °C?
Dit is vaag:
(meer dan 2kW(h) extra = bij 4kW(h) )

Wat bedoel je.

kW = je absolute stroomgebruik op dit moment. Zodra je 2000 naar het net levert, dan start de functie.
kWh = is is niet de huidige actuele meting maar het tijdgewogen resultaat van de dag.

De laatste (kWh) gebruik je als je pas de DHW tank wil boosten naar 60C als je over de dag meer dan x kWh stroom over hebt.
En daar heb je nog de keuze of je wilt dat alleen de geproduceerde hoeveelheid stroom bepalend is, of het resultaat van je huishouden er voor zorgt dat de dhw geboost wordt

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:07

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 08:43:
[...]

De functie doet het nu prima zo lijkt. Het lijkt er nu meer op dat de RTC functie roet in het eten gooit.

11/03 03:24:55 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to -5 °C (Room actual: 19.6 °C)
Dat opvangen lukt niet meer in phase 2.

Wat me wel opvalt is dat je blijft 'klooien' rond 21-24 graden. Dat is een hele lastige target range.

Hou in je achterhoofd dat softstart functie er voor kan zorgen dat je target temperatuur niet gehaalt wordt bij lage buitentemperaturen. De warmtevraag van de woning wordt groter. De warmtevraag 'kan' dan niet worden gerealiseerd als hij op 20Hz in de laagste stand aan het pruttellen is. Dat hangt van je huis af uiteraard, je situatie.
Ik heb zelf nu een regeltje gemaakt in WP Personal als de tijdgewogen gemiddelde buitentemperatuur over de laatste 24 uur onder de 5 graden is, zet dan softstart uit.
19.6 is boven het setpoint. Dus zou ook gewoon uit mogen.

Heeft het voor jou nog waarde om morgen de nieuwe of andere settings te testen?

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:07

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Zit ff te stoeien met influx (en later grafana)... Maar begrijp ik goed dat er twee methoden zijn?
- additionele flow die ook de heishamon rauwe data stuurt
- Standaard flow die aangesloten kan worden op een influxdb out node?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r9oSKCjCEWoNgIDdSffVLe9-WfY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/VoK6RL4SjtyArhN9ZRuo5GVF.png?f=user_large

Heb een link-in node en een influxdb out node neergezet, server aangemaakt. Krijg inmiddels geen errors meer, maar het loopt ook geen storm in influx lijkt het...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f9pJHbG2YHZqBO0T_m4hJLL5_pc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/YxkCN4GwylrXZZ5ZspLeBqxq.png?f=user_large

Of snap ik niet hoe e.e.a. nu in influx terecht moet komen?

[ Voor 9% gewijzigd door MikeyMan op 11-03-2026 13:19 ]


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 22:24
MikeyMan schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 13:19:
Zit ff te stoeien met influx (en later grafana)... Maar begrijp ik goed dat er twee methoden zijn?
- additionele flow die ook de heishamon rauwe data stuurt
- Standaard flow die aangesloten kan worden op een influxdb out node?

[Afbeelding]

Heb een link-in node en een influxdb out node neergezet, server aangemaakt. Krijg inmiddels geen errors meer, maar het loopt ook geen storm in influx lijkt het...

[Afbeelding]

Of snap ik niet hoe e.e.a. nu in influx terecht moet komen?
deze al gezien?

https://github.com/edterb...31c5b65442ee6d416e113a509

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:07

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Ja daar refereerde ik naar in het eerste punt... Maar is dat noodzakelijk als je alleen de flow data wilt hebben? Of kun je dan af met de standaard influx spullen op het input flow tab?

vijf jaar qlikview consultant geweest, maar ik loop echt helemaal vast met influxe en grafana :X

Edit: flow toegevoegd, krijg nu iig data in influx.

[ Voor 15% gewijzigd door MikeyMan op 11-03-2026 14:07 ]


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 22:24
edterbak schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 08:52:
[...]


Dit is vaag:
(meer dan 2kW(h) extra = bij 4kW(h) )

Wat bedoel je.

kW = je absolute stroomgebruik op dit moment. Zodra je 2000 naar het net levert, dan start de functie.
kWh = is is niet de huidige actuele meting maar het tijdgewogen resultaat van de dag.

De laatste (kWh) gebruik je als je pas de DHW tank wil boosten naar 60C als je over de dag meer dan x kWh stroom over hebt.
En daar heb je nog de keuze of je wilt dat alleen de geproduceerde hoeveelheid stroom bepalend is, of het resultaat van je huishouden er voor zorgt dat de dhw geboost wordt
ik weet het verschil tussen kW (vermogen) en kWh (energie) :P

ik draai met de settings:
code:
1
2
3
4
5
6
7
Setup
DHW temperature setpoint - low 52 °C = gelijk aan standaard DHW temperatuur
DHW temperature setpoint - high 60 °C

Threshold detection method
Today's production (kWh)
Threshold -3 kWh
Wanneer ik over de DHW temperature setpoints low en high hoover staat er
This setpoint is active below/above below the -X theshold
De HELP geeft hierover aan:
code:
1
2
3
4
DHW temperature setpoint
These are the target temperatures for the water in DHW tank. 
DHW temperature setpoint - high will be used when power measurement dropped below the threshold. 
DHW temperature setpoint - low will be used after the DHW tank has reached its target temperature high.
Daaruit is mijn aanname zoals ik het lees dat n.a.v. de threshold instelling wanneer ik er meer dan X kW geproduceerd wordt of wanneer er meer dan X kWh energie geproduceerd is DHW doorverwarmd naar je high DHW setpoint, 60 °C in deze?

Wanneer de setpoint High is bereikt (60 °C) dan gaat de Solar²DHW terug naar setpoint Low.

Klopt deze aanname?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 22:24
MikeyMan schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 13:26:
[...]


Ja daar refereerde ik naar in het eerste punt... Maar is dat noodzakelijk als je alleen de flow data wilt hebben? Of kun je dan af met de standaard influx spullen op het input flow tab?

vijf jaar qlikview consultant geweest, maar ik loop echt helemaal vast met influxe en grafana :X

Edit: flow toegevoegd, krijg nu iig data in influx.
goed bezig, mooi dat het gelukt is!

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • boredgeestje
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 21:18
Vind ik ook!

Zou je het regeltje willen delen? :)

This post was created with 100% recycled electrons


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
hemertje schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 14:28:
[...]


ik weet het verschil tussen kW (vermogen) en kWh (energie) :P

ik draai met de settings:
code:
1
2
3
4
5
6
7
Setup
DHW temperature setpoint - low 52 °C = gelijk aan standaard DHW temperatuur
DHW temperature setpoint - high 60 °C

Threshold detection method
Today's production (kWh)
Threshold -3 kWh
Wanneer ik over de DHW temperature setpoints low en high hoover staat er


[...]


De HELP geeft hierover aan:
code:
1
2
3
4
DHW temperature setpoint
These are the target temperatures for the water in DHW tank. 
DHW temperature setpoint - high will be used when power measurement dropped below the threshold. 
DHW temperature setpoint - low will be used after the DHW tank has reached its target temperature high.
Daaruit is mijn aanname zoals ik het lees dat n.a.v. de threshold instelling wanneer ik er meer dan X kW geproduceerd wordt of wanneer er meer dan X kWh energie geproduceerd is DHW doorverwarmd naar je high DHW setpoint, 60 °C in deze?

Wanneer de setpoint High is bereikt (60 °C) dan gaat de Solar²DHW terug naar setpoint Low.

Klopt deze aanname?
Oke,
Ja, zoals je het zegt klopt.

Het is wat contra-intuitief, omdat ik heilig houd dat stroom importeren + is, en exporteren -.
Dus de threshold is -X kw(h)

Als je er ONDER komt, dan overschrijd je de threshold dus. En omdat we het fijn vinden om over geproduceerder stroom (+) te praten, is dit wat lastig te begrijpen.. Maar het is wel juist, en correct wat je zegt.

Zodra de trigger er is, dan wordt Setpoint HIGH actief. Dit om met een hoger setpoint meer energie in DHW te kunnen stoppen.
Nadat de run het doel bereikt heeft, wordt inderdaad het originele setpoint van dhw weer terug gezet.

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
boredgeestje schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 14:44:
[...]

Vind ik ook!

Zou je het regeltje willen delen? :)
Moet ik aannemen dat de msg.payload welke binnen komt, altijd een getal is? de buitentemperatuur

  • boredgeestje
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 21:18
edterbak schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 15:10:
[...]


Moet ik aannemen dat de msg.payload welke binnen komt, altijd een getal is? de buitentemperatuur
Lijkt mij wel. In principe heb je de informatie al beschikbaar direct vanuit de buitentemperatuursensor van de WP toch? Alternatieve buitentemperatuursensor kan dan via WP Personal?

This post was created with 100% recycled electrons


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 22:24
de buitentemperatuursensor van de WP is niet representatief
wanneer de zon erop staat heb je gelijk hoge temperaturen

vandaar dat ik KNMI via WP Personal inlees voor de WAR function (Temperature)

@edterbak
kan de extra functionaliteit een standaard plekje krijgen binnen NR?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • Elmardus
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 14:52
Ik loop tegen iets aan bij gebruik van de RTC automation actions.
Na een reboot van Node-Red staat hij op:
Automation status: Action PENDING - waiting for Trigger dT

De kamertemperatuur is (en was voor de reboot) echter onder de trigger temperatuur, hij zou dus eigenlijk moeten wachten op een REVERT. Zodra de temperatuur zakt onder de revert temperatuur wordt er nog steeds geen actie uitgevoerd en blijft de WP uit.

Ik zou verwachten dat na een reboot gecheckt wordt wat de huidige temperatuur is, en vervolgens de juiste actie uitvoert:
  • room temp < revert temp = turn on power
  • room temp > revert temp < trigger temp = wacht op revert
  • room temp > revert temp = turn off power
Of als dit niet mogelijk is, dat de logica ten minste robuust is tegen het missen van één van de automation triggers en een reboot overleeft.

In de code zie ik ook dat 'F_RTC.automation_active' geschreven wordt, maar kan niet vinden of dit een reboot overleeft en of hier na een reboot weer op gecheckt wordt

EDIT:
mocht het relevant zijn, dit staat er in mijn context store na de reboot:

F_RTC (file)
automation_power_state: 1
automation_OM_state: 0
automation_on_limit: 0.3
automation_off_limit: -0.3
automation_active: 0

WP staat uit, temperatuur is aan het dalen en het script wacht op trigger die nooit komt.

[ Voor 13% gewijzigd door Elmardus op 11-03-2026 16:23 ]


  • Nnoitra
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 22:53
hemertje schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 15:24:
de buitentemperatuursensor van de WP is niet representatief
wanneer de zon erop staat heb je gelijk hoge temperaturen

vandaar dat ik KNMI via WP Personal inlees voor de WAR function (Temperature)

@edterbak
kan de extra functionaliteit een standaard plekje krijgen binnen NR?
De KNMI meetstations zijn ook niet altijd representatief voor je eigen locatie:
Richtlijn afstand: Wanneer er geen weerstation binnen een straal van ongeveer 20 km is, adviseert het KNMI om het gemiddelde van twee tot vier omliggende stations te gebruiken.
Microklimaat en lokatie: KNMI-stations meten onder gestandaardiseerde omstandigheden (open grasveld, 1,5 meter hoogte). Afstand beïnvloedt vooral de lokale "microklimaat"-variaties:
Steden: Kunnen aanzienlijk warmer zijn dan het dichtstbijzijnde KNMI-station (stedelijk hitte-eilandeffect).
Kust vs. Binnenland: Een station in de duinen geeft een heel ander beeld van wind en temperatuur dan een locatie 10 km landinwaarts.
Als je pana thermometer niet op het zuiden staat (of wel en beschut), is deze prima te gebruiken.
Als je écht nauwkeurig wilt zijn, moet je strategisch 2 extra buitenthermometers plaatsen en van die + de pana het gemiddelde pakken.

Sarcasm is my superpower! What's yours?


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 22:24
Nnoitra schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 16:15:
[...]

De KNMI meetstations zijn per definitie ook niet representatief voor je eigen locatie:

[...]


Als je pana thermometer niet op het zuiden staat, is deze prima te gebruiken.
Als je écht nauwkeurig wilt zijn, moet je strategisch 2 extra buitenthermometers plaatsen en van die + de pana het gemiddelde pakken.
mijn Pana staat dus vol in de zon op het zuiden
KNMI is binnen 10km afstand, dan is deze beter dan de 45 GrC van de Pana

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • Nnoitra
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 22:53
hemertje schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 16:17:
[...]


mijn Pana staat dus vol in de zon op het zuiden
KNMI is binnen 10km afstand, dan is deze beter dan de 45 GrC van de Pana
Dus de buitentemperatuursensor van de WP is niet representatief voor jou..
Een hele belangrijke nuance die je imho bij je initiële post had moeten vermelden.

Sarcasm is my superpower! What's yours?


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 22:24
excuus, bij deze (y)

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
Elmardus schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 16:00:
Ik loop tegen iets aan bij gebruik van de RTC automation actions.
Na een reboot van Node-Red staat hij op:
Automation status: Action PENDING - waiting for Trigger dT

De kamertemperatuur is (en was voor de reboot) echter onder de trigger temperatuur, hij zou dus eigenlijk moeten wachten op een REVERT. Zodra de temperatuur zakt onder de revert temperatuur wordt er nog steeds geen actie uitgevoerd en blijft de WP uit.

Ik zou verwachten dat na een reboot gecheckt wordt wat de huidige temperatuur is, en vervolgens de juiste actie uitvoert:
  • room temp < revert temp = turn on power
  • room temp > revert temp < trigger temp = wacht op revert
  • room temp > revert temp = turn off power
Of als dit niet mogelijk is, dat de logica ten minste robuust is tegen het missen van één van de automation triggers en een reboot overleeft.

In de code zie ik ook dat 'F_RTC.automation_active' geschreven wordt, maar kan niet vinden of dit een reboot overleeft en of hier na een reboot weer op gecheckt wordt

EDIT:
mocht het relevant zijn, dit staat er in mijn context store na de reboot:

F_RTC (file)
automation_power_state: 1
automation_OM_state: 0
automation_on_limit: 0.3
automation_off_limit: -0.3
automation_active: 0

WP staat uit, temperatuur is aan het dalen en het script wacht op trigger die nooit komt.
Pomp aan zetten handmatig
Dan bij System > System health > de [Reset] knop indrukken.

Dacht dat dat de 'halfbakke' oplossing was hiervoor.

Maar kun je een plaatje plakken hier van je RTC grafiek (zone 1) en je RTC automation tab.
Even mee kijken.

[ Voor 3% gewijzigd door edterbak op 11-03-2026 18:12 ]


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
@Nnoitra @hemertje @boredgeestje
Nu snappen jullie gelijk waarom ik dit er niet standaard in heb gezet.
Het is nogal afhankelijk van locatie en gegevens of het goed zal werken... :D :D

Ik denk er nog over na om het er in te zetten.
Tot die tijd, ik zal vanavond even uploaden wat ik in WP personal heb staan hiervoor.

[ Voor 3% gewijzigd door edterbak op 11-03-2026 18:15 ]


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 22:24
edterbak schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 18:14:
@Nnoitra @hemertje @boredgeestje
Nu snappen jullie gelijk waarom ik dit er niet standaard in heb gezet.
Het is nogal afhankelijk van locatie en gegevens of het goed zal werken... :D :D

Ik denk er nog over na om het er in te zetten.
Tot die tijd, ik zal vanavond even uploaden wat ik in WP personal heb staan hiervoor.
eventueel met een toggle zodat de keuze bij de gebruiker ligt...

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
Nee, ik heb de keuze al gemaakt. Ik ga het niet inbouwen als standaard.

In de mini-flow welke ik gemaakt heb die dit regeld, wordt simpel weg een 1 voor SoftStart aan, en 0 voor SoftStart uit verstuurd. Deze gaat zoals ik het zelf aanbied voor iedereen om te gebruiken, naar de [WP Input] tab, node [External link SoftStart function on/off]

Dit lijkt mij een meer dan prima oplossing.

Als er problemen of bezwaren zijn welke ik nu nog niet zie, laat maar weten.

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
Hier is de flow.
ik heb wat extra comments er in gezet.


Instructie:
Importeren: in tab [WP Personal]
Functie aanpassen: Regel 12 + 13 even handmatig aanpassen naar wens.
Temperatuur verbinden aan de IN van de functie.
Zorg er voor dat via msg.payload alleen de temperatuur binnen komt die je er in wilt hebben. Dus geen verzamelbak aan arrays or objects.

msg.Topic = 'wat je wil, maakt niet uit'
msg.Payload = temperatuur
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
[
    {
        "id": "635b09b27d63a6d8",
        "type": "function",
        "z": "6cd33435dfb2b2bf",
        "name": "Turn on/off SoftStart",
        "func": "// Input is msg.payload\n// This should be a temperature value.\n// Make sure it is the ONLY value that is coming into this node\n///////////\n// Ensure payload is a number\nconst temperatureValue = Number(msg.payload);\nif (!Number.isFinite(temperatureValue)) {\n    return null;\n}\n\n// Set these two variables by user\nconst cutoffTemp = 5;                   // << Change this value yourself. \nconst windowMs = 24 * 60 * 60 * 1000;   // Time windows over which the function calculates the average temperature\n\n///////////////////\nconst now = Date.now();\nconst cutoffTime = now - windowMs;\n\n\n// Load stored measurement list\n// Each entry: { timeMs: number, temperature: number }\nlet measurements = context.get(\"measurements\") || []; // fetech measurements, otherwise empty\n\n// Add the new sample (temperature)\nmeasurements.push({\n    timeMs: now,\n    temperature: temperatureValue\n});\n\n// Sort by time (defensive)\nmeasurements.sort((a, b) => a.timeMs - b.timeMs);\n\n// Remove samples (measurements) older than 24 hours (but keep last before cutoff if needed)\nlet trimmed = [];\nlet lastBeforeCutoff = null;\n\nfor (let i = 0; i < measurements.length; i++) {\n    const entry = measurements[i];\n    if (entry.timeMs < cutoffTime) {\n        lastBeforeCutoff = entry;               // may be overwritten → keep latest before cutoff\n    } else {\n        trimmed.push(entry);\n    }\n}\n\n// If we have a \"before cutoff\" sample, synthesize an interpolated sample at cutoff\nif (lastBeforeCutoff && trimmed.length > 0) {\n    const firstAfter = trimmed[0];\n\n    // Linear interpolation temperature at cutoffTime\n    const dt = firstAfter.timeMs - lastBeforeCutoff.timeMs;\n    let temperatureAtCutoff = lastBeforeCutoff.temperature;\n\n    if (dt > 0) {\n        const ratio = (cutoffTime - lastBeforeCutoff.timeMs) / dt;\n        temperatureAtCutoff =\n            lastBeforeCutoff.temperature +\n            ratio * (firstAfter.temperature - lastBeforeCutoff.temperature);\n    }\n\n    trimmed.unshift({\n        timeMs: cutoffTime,\n        temperature: temperatureAtCutoff\n    });\n}\n\n// Ensure at least one measurement exists (should always be true)\nif (trimmed.length === 0) {\n    trimmed.push({\n        timeMs: now,\n        temperature: temperatureValue\n    });\n}\n\n// Calculate the time‑weighted average temperature values\nlet totalSeconds = 0;\nlet accumulated = 0;\n\nfor (let i = 0; i < trimmed.length - 1; i++) {\n    const current = trimmed[i];\n    const next = trimmed[i + 1];\n\n    const durationSeconds = (next.timeMs - current.timeMs) / 1000;\n    if (durationSeconds > 0) {\n        accumulated += current.temperature * durationSeconds;\n        totalSeconds += durationSeconds;\n    }\n}\n\n// Add final segment from last measurement until now, to get the finaal resulting temperature\nconst lastEntry = trimmed[trimmed.length - 1];\nconst finalDurationSeconds = (now - lastEntry.timeMs) / 1000;\n\nif (finalDurationSeconds > 0) {\n    accumulated += lastEntry.temperature * finalDurationSeconds;\n    totalSeconds += finalDurationSeconds;\n}\n\n\n// Calculate the average temperature\nlet averageTemperature;\nif (totalSeconds === 0) {\n    // First sample, or zero-duration edge case: decide from current temperature\n    averageTemperature = lastEntry.temperature; // or: temperatureValue\n} else {\n    averageTemperature = accumulated / totalSeconds;\n}\n\n// Store latest measurements data-set back\ncontext.set(\"measurements\", trimmed);\n\n// Decision output\nif (averageTemperature < cutoffTemp) {\n    return { payload: 0, average24h: averageTemperature };\n} else if (averageTemperature > cutoffTemp) {\n    return { payload: 1, average24h: averageTemperature };\n} else {\n    // when temperature is exactly ON the cutoffTemp... just ignore. Too irrelevant to be bothered with....  };\n    return null;\n}\n",
        "outputs": 1,
        "timeout": 0,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 1120,
        "y": 940,
        "wires": [
            [
                "4035278ff0960bbe"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "4035278ff0960bbe",
        "type": "rbe",
        "z": "6cd33435dfb2b2bf",
        "name": "",
        "func": "rbe",
        "gap": "",
        "start": "",
        "inout": "out",
        "septopics": true,
        "property": "payload",
        "topi": "topic",
        "x": 1310,
        "y": 940,
        "wires": [
            [
                "9f9e29cda657259d"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "9f9e29cda657259d",
        "type": "link out",
        "z": "6cd33435dfb2b2bf",
        "name": "link out 201",
        "mode": "link",
        "links": [
            "5dab59668d1258c8"
        ],
        "x": 1415,
        "y": 940,
        "wires": []
    }
]

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 22:24
kan je deze toelichten, begrijp niet wat je hiermee bedoelt?
Functie aanpassen: Regel 12 + 13 even handmatig aanpassen naar wens.
Temperatuur verbinden aan de IN van de functie.
Zorg er voor dat via msg.payload alleen de temperatuur binnen komt die je er in wilt hebben. Dus geen verzamelbak aan arrays or objects.
heb je eventueel een screenshot hoe het eruit komt te zien?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
hemertje schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 09:47:
kan je deze toelichten, begrijp niet wat je hiermee bedoelt?


[...]


heb je eventueel een screenshot hoe het eruit komt te zien?
Na importeren, Dubbelklik op de functie node. Daar de 2 regels aanpassen naar wens.

Als je het ziet, snap je het wel

[ Voor 10% gewijzigd door edterbak op 12-03-2026 11:58 ]


  • boredgeestje
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 21:18
edterbak schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 22:26:

Nieuwe versie beschikbaar

Version 26.3.1 Stable
Release date: 2026-03-05
...
@boredgeestje Ik weet niet of deze versie voor jouw ook succesvol is. Hoop het ook.
Denk het nog niet Ed, gebeuren ook nog twee rare dingen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u0478k1XLPyrCoZH-lG6iUkfpZM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FuV317KY2sBy9CgqLaQ3WPBQ.jpg?f=fotoalbum_large
Na de update stond de toggle 'Force DHW' op aan. Deze uitgezet en aangezet, daarna ging bovenstaande schakeling in werking.
Daarna overal afgebleven, maar verschijnt op een gegeven moment wel 'Current DHW temperature: 41°C. Manually stopped DHW boost.'
De daaropvolgende MQTT commando's
'MQTT Command: SetForceDHW: 0 (GUI)'
'MQTT Command: SetDHWTemp: 52'
'MQTT Command: SetDHWTemp: 75'
'MQTT Command: SetOperationMode: 0'

Zijn ook niet door mij ingegeven...

Handmatig de DHW setpoint weer naar 50 gezet.
Door de Force DHW is de temp in de tank van origineel 40 graden nu naar onder 39 gezakt, daardoor is een auto-start-DHW getriggerd. Die staat nu de boel lekker te verwarmen :)

This post was created with 100% recycled electrons


  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 18-03 11:26
@boredgeestje Welke Pana heb je ?
@edterbak Hier bleef de toggle "boost DHW now" op aan staan nadat de run klaar was. Geen verder effect op de werking wan hij ging keurig door met zn heat programma. Blijkbaar gaat de reset van de toggle ergens dus niet correct.

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
@boredgeestje
Ik zie 2 setpoint temperaturen.
Waar komen deze vandaan? Welke temperatuur hoort waar bij?

@ercolano ik idd denk dat de GUI toggle alleen niet juist de stand aangeeft. Ik heb er wat op aangepast nu lokaal.

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 22:24
edterbak schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 11:56:
[...]

Na importeren, Dubbelklik op de functie node. Daar de 2 regels aanpassen naar wens.

Als je het ziet, snap je het wel
Instructie:
code:
1
2
3
regel 12 en 13:
const cutoffTemp = 5;                   // << Change this value yourself. 
const windowMs = 24 * 60 * 60 * 1000;   // Time windows over which the function calculates the average temperature
deze laat ik standaard staan voor de functie:
als de tijdgewogen gemiddelde buitentemperatuur over de laatste 24 uur onder de 5 graden is, zet dan softstart uit.

Instructie:
code:
1
Temperatuur verbinden aan de IN van de functie.
link out 201 is hier gelinkt naar
code:
1
[WP Input - External link Softstart function on/off
deze is dus standaard goed neem ik aan?

[ Voor 8% gewijzigd door hemertje op 13-03-2026 20:59 ]

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
Exact

  • boredgeestje
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 21:18
edterbak schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 19:03:
@boredgeestje
Ik zie 2 setpoint temperaturen.
Waar komen deze vandaan? Welke temperatuur hoort waar bij?

@ercolano ik idd denk dat de GUI toggle alleen niet juist de stand aangeeft. Ik heb er wat op aangepast nu lokaal.
Er is twee keer een DHW setpoint veranderd, voor het boilervat. Echter geen userinput geweest. Vandaar dat ik aangaf dat er twee rare dingen gebeurden…
Heb daarna het setpoint zelf moeten terugzetten van 75 naar 50 via de GUI

This post was created with 100% recycled electrons


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
Maar waar komen de getallen vandaan?
75 is niet iets dat een default in de flow is ofzo
Was dat het setpoint voor sterilisatie?
Nogmaals, waar komt het getal vandaan?

  • boredgeestje
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 21:18
edterbak schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 01:03:
Maar waar komen de getallen vandaan?
75 is niet iets dat een default in de flow is ofzo
Was dat het setpoint voor sterilisatie?
Nogmaals, waar komt het getal vandaan?
75 is max instelbaar in de flow bij mij.
52 is het setpoint dat ik bij een eerdere Force DHW run test eens ingesteld heb, omdat de tank toen al op 50 stond. Sindsdien weer teruggezet naar 50. Dus waar de flow die twee opeens automagisch vandaan plukt ?

Nu ik de flow check zie ik de Force DHW troggel weer aan staan, WP draait Heat Only op het moment…

[ Voor 8% gewijzigd door boredgeestje op 14-03-2026 08:14 ]

This post was created with 100% recycled electrons


  • boredgeestje
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 21:18
J-serie 9kW monoblock
WH-MDC09J3E5

Flow zegt op de Hardware tab bij system:
Type: “HP (new version?)“
Model wordt juist herkend

[ Voor 5% gewijzigd door boredgeestje op 14-03-2026 08:18 ]

This post was created with 100% recycled electrons


  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 18-03 11:26
boredgeestje schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 08:17:
[...]

J-serie 9kW monoblock
WH-MDC09J3E5

Flow zegt op de Hardware tab bij system:
Type: “HP (new version?)“
Model wordt juist herkend
De J gaat vreemde dingen doen als de dhw waarde hoger dan 65 is. Is in deze draad eerder gemeld. Maximaal 65 instellen voor dhw ( normaal, boost, sterilisatie) en ik vermoed dat je problemen zijn opgelost.
Evt zelf de flow aanpassen dat hij max 65 accepteert. (hopelijk dan ook geen last van de automagische verandering naar 75)

[ Voor 6% gewijzigd door ercolano op 14-03-2026 08:47 ]

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV


  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 18-03 11:26
Copie

[ Voor 98% gewijzigd door ercolano op 14-03-2026 08:48 ]

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
Moet ik pomp herkenning aanbrengen om J serie dhw max temp te beschermen?

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
Ik snap niet waar dat commando voor 75c vandaag komt.
Er is iets of iemand dat besluit dat een mqtt commando verstuurd moet worden.
75 graden stond nergens als setpoint. 52 wel, en die zie je ook zoals je verwacht.

De pomp kan geen mqtt commando sturen. Ik snap het nog steeds niet

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:07

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Ik zie überhaupt het nut niet van 75 graden dhw instellen eerlijk gezegd.

Spul draait hier weer stabiel lijkt het... Wat oscillatie hier en daar. Maar das lastig op te lossen.
SYSTEM
Flow version

26.3.1 Stable

14/03 09:14:16 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 27.6 to 27.5 °C
14/03 08:57:26 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 27.7 to 27.6 °C
14/03 08:55:25 - MQTT Reply: Max_Pump_Duty: 89
14/03 08:55:15 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 89 (pump speed)
14/03 08:55:15 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
14/03 08:55:15 - Compressor: stopped
14/03 08:55:15 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 89 (13%) (Low)
14/03 08:52:05 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 23
14/03 08:52:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 23 (function RTC Z1)
14/03 08:52:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 23 °C
14/03 08:52:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to -5 °C (Room actual: 20.02 °C)
14/03 08:06:05 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 25
14/03 08:05:59 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 25 (function RTC Z1)
14/03 08:05:59 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 27 °C. Calculated new setpoint: 25 °C
14/03 08:05:59 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -1 to -3 °C (Room actual: 19.8 °C)
14/03 07:15:35 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 27
14/03 07:15:31 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 27 (function RTC Z1)
14/03 07:15:31 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 28 °C. Calculated new setpoint: 27 °C
14/03 07:15:31 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 19.7 °C)
14/03 06:14:16 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 27.6 to 27.7 °C
14/03 06:00:24 - MQTT Reply: Quiet_Mode_Level: 0
14/03 06:00:21 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (Scheduler)
14/03 06:00:20 - Scheduler (#5): Set QuietMode OFF
14/03 05:00:04 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 28
14/03 05:00:00 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 28 (function RTC Z1)
14/03 05:00:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 27 °C. Calculated new setpoint: 28 °C
14/03 05:00:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 19.5 °C)
14/03 05:00:00 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 19.5 °C
14/03 04:54:16 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 27.5 to 27.6 °C
14/03 04:31:04 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 27
14/03 04:30:59 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 27 (function RTC Z1)
14/03 04:30:59 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 28 °C. Calculated new setpoint: 27 °C
14/03 04:30:59 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 19.5 °C)
14/03 04:26:53 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 28
14/03 04:26:43 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 28 (function RTC Z1)
14/03 04:26:43 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 27 °C. Calculated new setpoint: 28 °C
14/03 04:26:43 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 19.45 °C)
14/03 04:25:24 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 27.4 to 27.5 °C
14/03 04:06:43 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 27
14/03 04:06:33 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 27 (function RTC Z1)
14/03 04:06:33 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 28 °C. Calculated new setpoint: 27 °C
14/03 04:06:33 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 19.5 °C)
14/03 03:57:43 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 28
14/03 03:57:34 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 28 (function RTC Z1)
14/03 03:57:34 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 27 °C. Calculated new setpoint: 28 °C
14/03 03:57:34 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 19.41 °C)
14/03 03:55:23 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 27
14/03 03:55:17 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 27 (function RTC Z1)
14/03 03:55:17 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 28 °C. Calculated new setpoint: 27 °C
14/03 03:55:17 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 19.5 °C)
14/03 02:44:16 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 27.3 to 27.4 °C
14/03 01:24:22 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 28
14/03 01:24:16 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 28 (SP Calculation)
14/03 01:24:16 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 27 °C. Calculated new setpoint: 28 °C
14/03 01:24:16 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 30Hz
14/03 01:14:16 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 27.2 to 27.3 °C
14/03 01:12:32 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 27
14/03 01:12:22 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 27 (SP Calculation)
14/03 01:12:15 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 26 °C. Calculated new setpoint: 27 °C
14/03 01:12:15 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -2 > -1 °C - (ENDING) Freq: 30Hz
14/03 01:01:22 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 26
14/03 01:01:16 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 26 (SoftStart)
14/03 01:01:16 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
14/03 01:01:16 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -4.2 > -2 °C - (STABLE) Freq: 28Hz
14/03 01:00:16 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump relaxing took too long... (29Hz) Continuing with Phase 2. (Count: 7/7. Resetting counter)
14/03 01:00:12 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -4.2 > -4.2 °C - (EVALUATING) Freq: 28Hz
14/03 01:00:06 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -5 > -4.2 °C - (EVALUATING) Freq: 28Hz
14/03 01:00:00 - Function Solar: New day; Reset Solar function. DHW SP = 48
14/03 01:00:00 - SYSTEM: Total amount of offline messages today: 0
------------------------------------------------------------------------------------------------
14/03 00:58:52 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 23
14/03 00:58:51 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 23 (SoftStart)
14/03 00:58:51 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -4.2 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 29Hz
14/03 00:58:51 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 19.45 °C)
14/03 00:57:16 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -3.2 > -4.2 °C - (STARTUP) Freq: 30Hz
14/03 00:57:16 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (30Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 7/7)
14/03 00:57:05 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -4.2 > -3.2 °C - (EVALUATING) Freq: 31Hz
14/03 00:54:15 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -3.2 > -4.2 °C - (STARTUP) Freq: 31Hz
14/03 00:54:15 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (31Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 6/7)
14/03 00:54:05 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 23 °C
14/03 00:54:05 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -4.2 > -3.2 °C - (EVALUATING) Freq: 30Hz
14/03 00:51:57 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -5 > -4.2 °C - (STARTUP) Freq: 31Hz
14/03 00:51:15 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -4.2 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 30Hz
14/03 00:51:15 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (30Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 5/7)
14/03 00:51:04 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -5 > -4.2 °C - (EVALUATING) Freq: 31Hz
14/03 00:48:14 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -4.2 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 31Hz
14/03 00:48:14 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (31Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 4/7)
14/03 00:48:04 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -5 > -4.2 °C - (EVALUATING) Freq: 30Hz
14/03 00:45:14 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -4.2 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 31Hz
14/03 00:45:14 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (31Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 3/7)
14/03 00:45:03 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -5 > -4.2 °C - (EVALUATING) Freq: 30Hz
14/03 00:44:52 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -4.2 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 30Hz
14/03 00:43:47 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -5 > -4.2 °C - (STARTUP) Freq: 31Hz
14/03 00:42:13 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -4.2 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 31Hz
14/03 00:42:13 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (31Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 2/7)
14/03 00:42:03 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -5 > -4.2 °C - (EVALUATING) Freq: 31Hz
14/03 00:39:13 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -4.2 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz
14/03 00:39:13 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (35Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 1/7)
14/03 00:39:02 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -5 > -4.2 °C - (EVALUATING) Freq: 35Hz
14/03 00:36:22 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 22
14/03 00:36:20 - MQTT Reply: Max_Pump_Duty: 150
14/03 00:36:19 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SoftStart)
14/03 00:36:12 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 21 °C. Calculated new setpoint: 22 °C
14/03 00:36:12 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz
14/03 00:36:12 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 150 (pump speed)
14/03 00:36:12 - Compressor: running
14/03 00:36:12 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 150 (45%) (HEAT)
14/03 00:32:52 - MQTT Reply: Heatpump_State: 1
14/03 00:32:51 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (rtc automation: on/off)
14/03 00:32:51 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power ON (zone1 Room temp: 19.5°C)
14/03 00:29:29 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 21 °C. Calculated new setpoint: 27 °C
14/03 00:29:29 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to -1 °C (Room actual: 19.51 °C)
14/03 00:27:12 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 21 °C. Calculated new setpoint: 25 °C
14/03 00:27:12 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -1 to -3 °C (Room actual: 19.6 °C)
14/03 00:24:16 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 27.1 to 27.2 °C
14/03 00:22:43 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 21 °C. Calculated new setpoint: 27 °C
14/03 00:22:43 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to -1 °C (Room actual: 19.57 °C)
13/03 23:44:16 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 21 °C. Calculated new setpoint: 25 °C
13/03 23:44:16 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 27 to 27.1 °C
13/03 23:30:22 - MQTT Reply: Quiet_Mode_Level: 1
13/03 23:30:21 - MQTT Command: SetQuietMode: 1 (function RTC Z1)
13/03 23:30:20 - Scheduler (#4): Set QuietMode 1
13/03 23:24:42 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 26.9 to 27 °C
13/03 23:14:26 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 21 °C. Calculated new setpoint: 24 °C
13/03 23:14:26 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -5 to -3 °C (Room actual: 19.73 °C)
13/03 23:04:16 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 26.8 to 26.9 °C
13/03 22:47:02 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 26.7 to 26.8 °C
13/03 22:15:42 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 26.6 to 26.7 °C
13/03 22:00:00 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 19.3 °C
13/03 20:54:16 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 26.5 to 26.6 °C
13/03 20:35:21 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 26.4 to 26.5 °C
13/03 20:14:16 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 26.3 to 26.4 °C
13/03 19:54:41 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 26.2 to 26.3 °C
13/03 19:26:21 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 26.1 to 26.2 °C
13/03 19:17:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 21 °C. Calculated new setpoint: 22 °C
13/03 19:17:00 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 26 to 26.1 °C
13/03 18:58:20 - MQTT Reply: Heatpump_State: 0
13/03 18:58:14 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc automation: on/off)
13/03 18:58:14 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (zone1 Room temp: 20.58°C)
13/03 18:45:50 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 25.9 to 26 °C
13/03 18:14:16 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 25.8 to 25.9 °C
13/03 16:56:49 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 25.9 to 25.8 °C
13/03 16:21:29 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 21
13/03 16:21:24 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 21 (function RTC Z1)
13/03 16:21:24 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 21 °C
13/03 16:21:24 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to -5 °C (Room actual: 20 °C)
13/03 16:16:29 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 26 to 25.9 °C
13/03 16:14:39 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 23
13/03 16:14:35 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 23 (function RTC Z1)
13/03 16:14:35 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 21 °C. Calculated new setpoint: 23 °C
13/03 16:14:35 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -5 to -3 °C (Room actual: 19.95 °C)
13/03 16:13:29 - MQTT Reply: Max_Pump_Duty: 89
13/03 16:13:19 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 89 (pump speed)
13/03 16:13:19 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
13/03 16:13:19 - Compressor: stopped
13/03 16:13:19 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 89 (13%) (Low)
13/03 16:10:08 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 21
13/03 16:10:05 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 21 (function RTC Z1)
13/03 16:10:05 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 21 °C
13/03 16:10:05 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to -5 °C (Room actual: 20 °C)
13/03 15:04:01 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump relaxed... (19Hz) Continuing with Phase 2
13/03 15:03:58 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 23
13/03 15:03:51 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 23 (SP Calculation)
13/03 15:03:51 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 23 °C
13/03 15:03:51 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 20Hz
13/03 15:01:18 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 22
13/03 15:01:08 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SoftStart)
13/03 15:01:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 22 °C
13/03 15:01:00 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz
13/03 15:01:00 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (23Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 6/7)
13/03 15:00:58 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 23
13/03 15:00:50 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 23 (SP Calculation)
13/03 15:00:50 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 23 °C
13/03 15:00:50 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 23Hz
13/03 14:58:58 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 22
13/03 14:58:48 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SoftStart)
13/03 14:58:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 22 °C
13/03 14:58:00 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz
13/03 14:58:00 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (23Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 5/7)
13/03 14:57:58 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 23
13/03 14:57:50 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 23 (SP Calculation)
13/03 14:57:50 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 23 °C
13/03 14:57:50 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 22Hz
13/03 14:55:48 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 22
13/03 14:55:38 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SoftStart)
13/03 14:54:59 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 22 °C
13/03 14:54:59 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 22Hz
13/03 14:54:59 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (22Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 4/7)
13/03 14:54:58 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 23
13/03 14:54:49 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 23 (SP Calculation)
13/03 14:54:49 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 23 °C
13/03 14:54:49 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 23Hz
13/03 14:52:48 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 22
13/03 14:52:38 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SoftStart)
13/03 14:51:59 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 22 °C
13/03 14:51:59 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 26Hz
13/03 14:51:59 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (26Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 3/7)
13/03 14:51:58 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 23
13/03 14:51:49 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 23 (SP Calculation)
13/03 14:51:49 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 23 °C
13/03 14:51:49 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 25Hz
13/03 14:49:07 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 22
13/03 14:49:04 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SoftStart)
13/03 14:48:58 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 22 °C
13/03 14:48:58 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 25Hz
13/03 14:48:58 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (25Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 2/7)
13/03 14:48:58 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 23
13/03 14:48:48 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 23 (SP Calculation)
13/03 14:48:48 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 23 °C
13/03 14:48:48 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 26Hz
13/03 14:46:28 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 22
13/03 14:46:18 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SoftStart)
13/03 14:45:58 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 22 °C
13/03 14:45:58 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz
13/03 14:45:58 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump did not yet relax (35Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 1/7)
13/03 14:45:58 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 23
13/03 14:45:48 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 23 (SP Calculation)
13/03 14:45:48 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 23 °C
13/03 14:45:48 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 34Hz
13/03 14:44:47 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 22
13/03 14:44:43 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SoftStart)
13/03 14:44:43 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 21 °C. Calculated new setpoint: 22 °C
13/03 14:44:43 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz
13/03 14:44:07 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 21
13/03 14:44:03 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 21 (SoftStart)
13/03 14:44:03 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 20 °C. Calculated new setpoint: 21 °C
13/03 14:44:03 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -3 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz
13/03 14:43:43 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -5 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz
13/03 14:43:07 - MQTT Reply: Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp: 20
13/03

  • Beekforel
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 22:34

Beekforel

Is eigenlijk geen vis

Ik mis data onder "system health" die ik in de oudere versie wel had, o.a. de info of de flow de WP aan/uit gaat zetten obv de RTC.

Ik zie alleen dit:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Scheduler: 2 tasks are currently active
F_stored_next_operating_mode: undefined (ok)
F_SOLAR.function_active_state: undefined (ok)
solar_block_scheduler: undefined (ok)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
No 1-wire sensors connected to Heishamon
Found 1 custom kWh-device(s) connected to Heishamon
Total errors: 1, last error: H70
This flow is running for 2 days without a restart.
SYSTEM Heatpump is in DIRECT mode
Target=25°C, Inlet=4.75°C, Outlet=5°C, Freq=0 Hz, Quiet mode=3, 0 Watt
HP power is off, operation mode Heat only, threeway valve in position Room
============================================================
Ik heb de indruk dat de RTC automation niet meer werkt. Och hij schakelt net na posten in. 8)7

  • boredgeestje
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 21:18
ercolano schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 08:43:
[...]

De J gaat vreemde dingen doen als de dhw waarde hoger dan 65 is. Is in deze draad eerder gemeld. Maximaal 65 instellen voor dhw ( normaal, boost, sterilisatie) en ik vermoed dat je problemen zijn opgelost.
Evt zelf de flow aanpassen dat hij max 65 accepteert. (hopelijk dan ook geen last van de automagische verandering naar 75)
DHW staat ingesteld op 50!
Die setpoint 75 heb ik nooit ingegeven, het enige wat ik op dat moment gedaan heb is de Force DHW getoggled. Verder overal afgebleven en in het system log opgevolgd wat er allemaal voorbij kwam.
Ben net zo confuus als edterbak over waar dat commando vandaan is gekomen. Net als de setpoint verandering naar 52 overigens, want ook die is niet door mij ingegeven.

This post was created with 100% recycled electrons


  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 18-03 11:26
@boredgeestje Ik had het gelezen. Wat je iig kan doen is in de code de range zelf aanpassen naar 65
( - wp dash - dhw(sp) range van 75 naar 65
- wp control node boost dhw now sp en node auto dhw sp verlaag 75 naar 65 )

Als je het zelf niet gezet hebt, moet dat niet uitmaken, maar blokkeer je in ieder geval de mogelijkheid om het wel per ongeluk te zetten.

Ben wel heel benieuwd waar de mqtt75 vandaan komt. Keep searching !

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV


  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 18-03 11:26
edterbak schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 09:02:
Moet ik pomp herkenning aanbrengen om J serie dhw max temp te beschermen?
Maar kan je dan eenvoudig de maximale waarde (van de range ) mbv een variabele instellen ? Zo ja, dan zou ook een initialiseer blokje in je persoonlijke tabblad een eenvoudige oplossing zijn. Kan me ook voorstellen dat mensen met een nieuwere wp die wel tot 75 kan dat liever niet aantikken ivm de specs van de uitgaande waterleiding (te lang te heet).

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:07

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Beekforel schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 10:01:
Ik mis data onder "system health" die ik in de oudere versie wel had, o.a. de info of de flow de WP aan/uit gaat zetten obv de RTC.

Ik zie alleen dit:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Scheduler: 2 tasks are currently active
F_stored_next_operating_mode: undefined (ok)
F_SOLAR.function_active_state: undefined (ok)
solar_block_scheduler: undefined (ok)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
No 1-wire sensors connected to Heishamon
Found 1 custom kWh-device(s) connected to Heishamon
Total errors: 1, last error: H70
This flow is running for 2 days without a restart.
SYSTEM Heatpump is in DIRECT mode
Target=25°C, Inlet=4.75°C, Outlet=5°C, Freq=0 Hz, Quiet mode=3, 0 Watt
HP power is off, operation mode Heat only, threeway valve in position Room
============================================================
Ik heb de indruk dat de RTC automation niet meer werkt. Och hij schakelt net na posten in. 8)7
Yup, die had ik ook al gemerkt.

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 22:24
Ed, vanmorgen had de Solar2DHW de drempel bereikt om door te verwarmen naar Sterilisatie temperatuur
code:
1
2
3
4
5
6
7
15/03 09:45:24 - MQTT Reply: Force_DHW_State: 1
15/03 09:45:24 - SYSTEM (Read-only) - ThreeWay Valve: DHW
15/03 09:45:21 - MQTT Command: SetForceDHW: 1
15/03 09:45:14 - MQTT Reply: DHW_Target_Temp: 60
15/03 09:45:12 - MQTT Command: SetDHWTemp: 60 (Solar)
15/03 09:45:11 - Function Solar²DHW: triggered threshold (Today's export (kWh)). DHW SP to 60
15/03 09:45:11 - Function Solar²DHW: Set Force DHW
toch stond op de Home pagina de slider 'Force sterilization' uit

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
hemertje schreef op zondag 15 maart 2026 @ 15:42:
Ed, vanmorgen had de Solar2DHW de drempel bereikt om door te verwarmen naar Sterilisatie temperatuur
code:
1
2
3
4
5
6
7
15/03 09:45:24 - MQTT Reply: Force_DHW_State: 1
15/03 09:45:24 - SYSTEM (Read-only) - ThreeWay Valve: DHW
15/03 09:45:21 - MQTT Command: SetForceDHW: 1
15/03 09:45:14 - MQTT Reply: DHW_Target_Temp: 60
15/03 09:45:12 - MQTT Command: SetDHWTemp: 60 (Solar)
15/03 09:45:11 - Function Solar²DHW: triggered threshold (Today's export (kWh)). DHW SP to 60
15/03 09:45:11 - Function Solar²DHW: Set Force DHW
toch stond op de Home pagina de slider 'Force sterilization' uit
Force sterilization heeft niks met solar2dhw te maken.
Force DHW wel. die kun je aan/uit zetten in de config pagina van solar2dhw.

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
MikeyMan schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 15:03:
[...]

Yup, die had ik ook al gemerkt.
Kun je voor mij een volledig kopie maken van alle opgeslagen variabelen, in global context items.
alles selecteren, en plakken hier binnen quote blokken.

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 22:24
edterbak schreef op zondag 15 maart 2026 @ 16:12:
[...]

Force sterilization heeft niks met solar2dhw te maken.
Force DHW wel. die kun je aan/uit zetten in de config pagina van solar2dhw.
uhh ik heb met idd vergist met 'DHW temperature setpoint - high'
in mijn hoofd zat die gekoppeld aan de sterilization

(y)

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:07

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op zondag 15 maart 2026 @ 16:13:
[...]

Kun je voor mij een volledig kopie maken van alle opgeslagen variabelen, in global context items.
alles selecteren, en plakken hier binnen quote blokken.
Yup:
15-3-2026, 17:19:17
COP_DHW
memoryOnly
5.87
COP_DHW_24m
file
{ payload: array[1], topic: "DHW", _msgid: "6519d5c0aadd260f", _event: "node:5787c91b303f2538", bar_keys: array[12] … }
COP_HEAT
memoryOnly
8.73
COP_HEAT_24m
file
{ payload: array[1], topic: "HEAT", _msgid: "19084073825689a3", _event: "node:306b69356454f3ff", bar_keys: array[12] … }
Climate
memoryOnly
{ Ventilation: object }
Climate
file
{ Livingroom: object, Humidity: object, Bathroom: object, Bedroom: object, Kidsroom: object … }
Correction_0_WAR_on_off
file
1
Correction_1_RTC
file
0
DHW_Energy_Consumption
file
0
DHW_Prod_24m
file
{ payload: array[1], topic: "DHW", _msgid: "3231b64004cafbf5", _event: "node:28bf8173d72ae0d0", bar_keys: array[12] … }
DHW_automation_active
file
0
DHW_automation_state
file
1
DHW_boost_state
file
1
DHW_threshold_lower
file
26
DHW_threshold_upper
file
70
Debugging
file
1
Defrost
file
{ Counter: 1674, Counter_Today: 5, Counter_Yesterday: 0 }
Error_Counter
file
19
EvoHome
file
{ Woonkamer_PV: 19.5, Woonkamer_SP: 19.5, Babykamer_PV: 19.5, Babykamer_SP: 20, Slaapkamer_PV: 19 … }
F_CCC
file
{ z1: object, z2: object }
F_COOL
file
{ chart: object, setpoint_requested: 18, safety_margin: 1.5, manual_setpoint_lower_limit: 16, Temperature: 20.8 … }
F_RTC
file
{ incremental_setpoints: object, incremental_setpoints_state: 0, z1: object, automation_on_limit: 1, automation_off_limit: 0.2 … }
F_ReducePumpSpeed
file
{ LowSpeed: 89, HEATSpeed: 150, DHWSpeed: 235, state: 1, PumpMaxFlowSetting: 89 … }
F_SOLAR
file
{ export_correction: 1, import_correction: 1, threshold: -5, dhw_sp_high: 54, dhw_sp_low: 48 … }
F_SS
file
{ total_duration: 900, upperlimit_correction: 2, reset_after_defrost: 0, state: 1, correction_value: 0 … }
ForceDHW
file
0
Force_DHW_active
file
0
GUI
file
{ tabs: object, group: object, group2: object }
Gym_dT
file
1.5
HEAT_Prod_24m
file
{ topic: "HEAT", payload: array[1], _msgid: "3231b64004cafbf5", _event: "node:37625c4ab3823016", bar_keys: array[12] … }
HEAT_SP_lower_limit
file
20
HEAT_SP_upper_limit
file
40
HW_sensors
file
{ sensor4_purpose: "COOL_H", sensor5_purpose: "P1_PRODUCTION", sensor3_purpose: "COOL_T", sensor1_purpose: "WAR", sensor2_purpose: "RTC_Z1" … }
Heat_Energy_Consumption
file
1600
HighestFreq
file
"86"
Humidity
file
{ Delta: 10, Livingroom: 56.1, Bathroom: 65.9 }
Last_Error
file
"H62"
MQTT
file
{ counter: 72638, messages_today: 48, messages_yesterday: 38, message_limit: 800, select: 0 … }
NightReductionRoomSetpoint
file
{ LOW: 18, NORMAL: 19.5, state: 0 }
NightReductionWaterTemp
file
{ correction: 0, state: 0, current_value: 0 }
NodeRed
file
{ TZ: "Europe/Amsterdam" }
OnlineTimer
memoryOnly
1773495034097
SHIFT_Final
file
-4.7
SHIFT_Final_z1
file
-4.7
SHIFT_Final_z2
file
-5
SP_DIRECT_virt
file
28
SP_Final
file
20
SP_Final_z1
file
20
SP_Final_z2
file
20
Schedule_10_action
file
"toggle item"
Schedule_10_day
file
[ empty ]
Schedule_1_Description
file
"Allow DHW, Winter"
Schedule_1_action
file
"OperationMode4"
Schedule_1_condition
file
[ empty ]
Schedule_1_day
file
[ "Select", "Tuesday", "Thursday", "Saturday", "Sunday" ]
Schedule_1_hour
file
14
Schedule_1_last_run
file
1773579633181
Schedule_1_minutes
file
0
Schedule_1_override
file
1
Schedule_1_state
file
1
Schedule_2_Description
file
"Stop DHW, Winter"
Schedule_2_action
file
"OperationMode0"
Schedule_2_condition
file
[ empty ]
Schedule_2_day
file
[ "Select", "Tuesday", "Thursday", "Saturday", "Sunday" ]
Schedule_2_hour
file
17
Schedule_2_last_run
file
1773590433242
Schedule_2_minutes
file
0
Schedule_2_override
file
0
Schedule_2_state
file
1
Schedule_3_Description
file
"Sterelization"
Schedule_3_action
file
"Sterilization"
Schedule_3_condition
file
[ "condition_03" ]
Schedule_3_day
file
[ "Saturday" ]
Schedule_3_hour
file
12
Schedule_3_last_run
file
1773486020523
Schedule_3_minutes
file
0
Schedule_3_override
file
1
Schedule_3_state
file
1
Schedule_4_Description
file
"Quiet on"
Schedule_4_action
file
"QM_1"
Schedule_4_condition
file
[ "condition_04" ]
Schedule_4_day
file
[ "Select", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday", "Sunday" ]
Schedule_4_hour
file
23
Schedule_4_last_run
file
1773527432726
Schedule_4_minutes
file
30
Schedule_4_override
file
0
Schedule_4_state
file
1
Schedule_5_Description
file
"Quiet off"
Schedule_5_action
file
"QM_0"
Schedule_5_day
file
[ "Select", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday", "Sunday" ]
Schedule_5_hour
file
6
Schedule_5_last_run
file
1773550832981
Schedule_5_minutes
file
0
Schedule_5_override
file
0
Schedule_5_state
file
1
Schedule_6_Description
file
"Weekend DHW on"
Schedule_6_action
file
"OperationMode6"
Schedule_6_day
file
[ "Saturday", "Sunday" ]
Schedule_6_hour
file
10
Schedule_6_minutes
file
0
Schedule_6_override
file
1
Schedule_6_state
file
0
Schedule_7_Description
file
"Weekend DHW off"
Schedule_7_action
file
"OperationMode2"
Schedule_7_day
file
[ "Saturday", "Sunday" ]
Schedule_7_hour
file
18
Schedule_7_minutes
file
0
Schedule_7_override
file
0
Schedule_7_state
file
0
Schedule_8_Description
file
"Allow DHW, Summer"
Schedule_8_action
file
"OperationMode5"
Schedule_8_condition
file
[ empty ]
Schedule_8_day
file
[ "Tuesday", "Thursday", "Saturday", "Sunday" ]
Schedule_8_hour
file
14
Schedule_8_last_run
file
1758369625109
Schedule_8_minutes
file
0
Schedule_8_override
file
1
Schedule_8_state
file
0
Schedule_9_Description
file
"Stop DHW, Summer"
Schedule_9_action
file
"OperationMode1"
Schedule_9_condition
file
[ empty ]
Schedule_9_day
file
[ "Tuesday", "Thursday", "Saturday", "Sunday" ]
Schedule_9_hour
file
18
Schedule_9_last_run
file
1753804814949
Schedule_9_minutes
file
0
Schedule_9_state
file
0
Schedule_conditions
file
{ DHW_last_at_target_temperature: 1773591460970, DHW_last_at_60C: 1773500260415, condition_01: object, condition_02: object, condition_03: object … }
Starts_Today
file
0
Sterilization_active
file
0
Store
file
{ Oldvalue: 0 }
Sunrise
file
"Sun Mar 15 2026 05:56:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)"
Sunscreen
file
{ Livingroom: object, Wind_Setpoint: object, Wind_PV: 7.15, Gym: object, Bedroom: object … }
Sunset
file
"Sun Mar 15 2026 17:45:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)"
TOP0_Heatpump_State
file
0
TOP100_DHW_Installed
file
1
TOP10_DHW_Temp
memoryOnly
49
TOP111_Z1_Sensor_Settings
file
0
TOP112_Z2_Sensor_Settings
file
0
TOP113_Buffer_Tank_Delta
file
5
TOP11_Operations_Hours
memoryOnly
8199
TOP12_Operations_Counter
memoryOnly
7530
TOP13_Main_Schedule_State
file
0
TOP14_Outside_Temp
file
11
TOP16_Heat_Energy_Consumption
memoryOnly
0
TOP17_Powerful_Mode_Time
file
0
TOP18_Quiet_Mode_Level
file
0
TOP19_Holiday_Mode_State
file
0
TOP1_Pump_Flow
memoryOnly
0.1
TOP20_ThreeWay_Valve_State
memoryOnly
0
TOP22_DHW_Heat_Delta
file
-6
TOP23_Heat_Delta
file
5
TOP24_Cool_Delta
file
2
TOP26_Defrosting_State
file
0
TOP27_Z1_Heat_Request_Temp
memoryOnly
21
TOP2_Force_DHW_State
memoryOnly
0
TOP33_Room_Thermostat_Temp
memoryOnly
21
TOP34_Z2_Heat_Request_Temp
file
35
TOP35_Z2_Cool_Request_Temp
file
10
TOP41_DHW_Energy_Consumption
memoryOnly
0
TOP42_Z1_Water_Target_Temp
file
21
TOP43_Z2_Water_Target_Temp
file
35
TOP46_Buffer_Temp
file
-78
TOP4_Operating_Mode_State
file
0
TOP5_Main_Inlet_Temp
memoryOnly
18.5
TOP60_Internal_Heater_State
file
0
TOP61_External_Heater_State
file
0
TOP62_Fan1_Motor_Speed
memoryOnly
0
TOP69_Sterilization_State
file
0
TOP6_Main_Outlet_Temp
memoryOnly
18.5
TOP70_Sterilization_Temp
file
65
TOP76_Heating_Mode
file
1
TOP79_Heat_To_Cool_Temp
file
23
TOP7_Main_Target_Temp
memoryOnly
21
TOP94_Zones_State
file
0
TOP96_Heater_Delay_Time
file
30
TOP97_Heater_Start_Delta
file
-3
TOP98_Heater_Stop_Delta
file
-1
TOP99_Buffer_Installed
file
0
TOP9_DHW_Target_Temp
file
48
TOP9_DHW_Target_Temp_Secondairy
file
54
TOP9_DHW_Target_Temp_restore_value
file
48
T_outside
file
11.4
T_outside_custom
file
11.4
T_zone_1
memoryOnly
20.73
T_zone_1_custom
file
{ value: 20.73, value_time: 1773591420108 }
T_zone_2
memoryOnly
-128
Tahoma
file
{ Light_Down: 20000, Light_Up: 25000, Temp_Gym: "Down", Wind_Screens: "Down", Wind_Woonkamer: "Up" … }
TahomaSwitch
file
true
Tahoma_setpoint
file
20000
VirtualState
memoryOnly
0
Wind
file
{ Woonkamer: 5.5, Screens: 7.5, Zipscreens: 8.5 }
Wind_PV
file
0.45
Z1_Cool_Request_Temp
memoryOnly
10
Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp
memoryOnly
15
Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp
memoryOnly
2
Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp
memoryOnly
21
Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp
memoryOnly
23
Z2_Heat_Curve_Outside_High_Temp
memoryOnly
15
Z2_Heat_Curve_Outside_Low_Temp
memoryOnly
-5
Z2_Heat_Curve_Target_High_Temp
memoryOnly
35
Z2_Heat_Curve_Target_Low_Temp
memoryOnly
35
chart-kamertemperatuur
file
{ payload: array[1], _msgid: "f8778efa988082cc" }
chart-water-dhw
file
{ payload: array[1], _msgid: "586de447e55021f2" }
chart-water-heat
file
{ payload: array[1], _msgid: "d9048e8eb70254ad" }
compressor_frequency
file
0
compressor_last_runtime
file
31
compressor_runtime
file
0
currentLevel
file
30
degreedays_24h
file
{ topic: "graaddagen_calc", payload: array[1], _msgid: "478faf9f0465dd38", _event: "node:2064b5a11ffc43b3", bar_keys: array[24] … }
degreedays_31d
file
{ topic: "graaddagen_calc", payload: array[1], _msgid: "478faf9f0465dd38", _event: "node:2064b5a11ffc43b3", bar_keys: array[31] … }
graaddagen_calc
file
6.6
heishamon
memoryOnly
{ HAapplication: "InfluxDB", SensorMapping: array[115], ActionMapping: array[14] }
kWh_Meter
memoryOnly
17
kWh_meter1
memoryOnly
"true"
kWh_meter2
memoryOnly
"true"
kwh_DHW_24h
file
{ payload: array[1], topic: "Energy_Consumption_DHW_kWh", _msgid: "8c17f0a4f2318a8f", _event: "node:2cc9fde214b13621", bar_keys: array[24] … }
kwh_DHW_31d
file
{ payload: array[1], topic: "Energy_Consumption_DHW_kWh", _msgid: "8c17f0a4f2318a8f", _event: "node:2cc9fde214b13621", bar_keys: array[31] … }
kwh_HEAT_24h
file
{ payload: array[1], topic: "Energy_Consumption_HEAT_kWh", _msgid: "dae297d23a9362a7", _event: "node:974b24f717fe8560", bar_keys: array[24] … }
kwh_HEAT_31d
file
{ payload: array[1], topic: "Energy_Consumption_HEAT_kWh", _msgid: "dae297d23a9362a7", _event: "node:974b24f717fe8560", bar_keys: array[31] … }
panasonic
file
{ model: "WH-MXC09J3E8", power: "9", phase: "3", type: "T-CAP", nr: "32 D4 0B 87 84 73 90 0C 84 84" … }
rtc_chart_z1
file
{ payload: array[1], _msgid: "237ae5ddcd799cb6" }
rtc_chart_z2
file
{ payload: array[1], _msgid: "a2b10e913b13082e" }
ss_chart
file
{ payload: array[1], topic: "Setpoint", _msgid: "5c6147b6e44ba5be" }
trigger
file
1670228157298
update_chart_01
file
2
war_chart
file
{ payload: array[1], topic: "T outside", _msgid: "282d525bb5cc4840" }
war_ot1
file
15
war_ot2
file
-20
war_ot3
file
-21
war_wt1
file
23
war_wt2
file
24
war_wt3
file
24

  • Elmardus
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 14:52
edterbak schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 18:11:
[...]
Maar kun je een plaatje plakken hier van je RTC grafiek (zone 1) en je RTC automation tab.
Even mee kijken.
Duurde even voordat ik tijd had te reproduceren. Zie onderstaand, screenshots van voor de restart:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ks8XsmfMbgfLsrWe6RvagmosAws=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/qa7G5s86uwWYo8wXtgv3C8hC.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yAi6ve7uNKlmVO_8IGfzDqjauzc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LIvRMmDiNcECxLnwCsKxe6aw.png?f=fotoalbum_large

Vervolgens node-red herstart. De state is nu geworden 'waiting for trigger' ipv 'waiting for revert'.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OJYkkSvF0zL6j03_8mXeOzJNItg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CG4pi8GuOL2pbKlhIbb7yMjR.png?f=fotoalbum_large


Is inderdaad makkelijk te fixen door de WP via het dashboard zelf in te schakelen, maar het zou fijn zijn als het geen handmatige actie behoeft na een reboot.

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:42
Thanks.
ik ben nu de fix aan het testen @Elmardus

Fixed in next release
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
16/03 22:02:11 - MQTT Reply: Heatpump_State: 1
16/03 22:02:07 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (rtc automation: on/off)
16/03 22:02:07 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power ON (zone1 Room temp: 22.18°C)
16/03 21:16:47 - SYSTEM: Did not find undefined - Removed from the dashboard
16/03 21:16:46 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
16/03 21:16:45 - Function - RTC (Zone 2): 0
16/03 21:16:45 - Function - CCC (Zone 2): 0
16/03 21:16:45 - Function - RTC (Zone 1): 1
16/03 21:16:45 - Function - CCC (Zone 1): 1
16/03 21:16:45 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
16/03 21:16:44 - SYSTEM: Persistent storage: OK
16/03 21:16:44 - Function - Solar: 0
16/03 21:16:43 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used
16/03 21:16:43 - Function NightReduction: 0
16/03 21:16:43 - Function - SoftStart: 1
16/03 21:16:43 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
16/03 21:16:43 - Function NightReduction: New correction: -8 °C
16/03 21:16:43 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 28 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
16/03 21:16:43 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
16/03 21:16:43 - Compressor: stopped
16/03 21:16:43 - POWER: Manual OFF detected. (Remote Controller) - Default action used: Unrestricted
16/03 21:16:43 - SYSTEM: Flow version 26.3.1 Stable
16/03 21:16:43 - SETUP - Sensors (Zone 2): Custom sensor lost or absent — fallback to heat pump sensor.
16/03 21:16:43 - SYSTEM: CCC Zone 2 settings are OK
16/03 21:16:43 - SYSTEM: CCC Zone 1 settings are OK
16/03 21:16:43 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
16/03 21:16:43 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is set to controle water temperature
16/03 21:16:43 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
16/03 21:16:43 - SYSTEM (Read-only) - ThreeWay Valve: ROOM
16/03 21:16:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
16/03 21:16:43 - SYSTEM: Flow restart detected. !! Please be aware!! It could take up to 10 minutes befor all values and variables have been received, set and correctly processed
16/03 21:16:43 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
16/03 19:56:12 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 28 °C. Calculated new setpoint: 26 °C

16/03 16:42:12 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 28 °C. Calculated new setpoint: 25 °C
16/03 16:42:12 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
16/03 16:42:12 - Compressor: stopped
16/03 16:42:12 - MQTT Reply: Heatpump_State: 0
16/03 16:42:07 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc automation: on/off)
16/03 16:42:07 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (zone1 Room temp: 22.54°C)

[ Voor 113% gewijzigd door edterbak op 16-03-2026 22:04 ]


  • EWK
  • Registratie: Mei 2006
  • Niet online

EWK

Een fles dode pixels te koop!

@edterbak is het ook mogelijk om voor de solar2dhw een minimale tijd van X export te zetten?

Nu switch hij direct bij X export. Ik zou graag willen dat ie minimaal Y tijd, X exporteert voordat ie aanspringt. Thanks!

Hoi!

Pagina: 1 ... 132 133 Laatste