https://www.clicktobuy.nl/blogs/news/american-express-welkomstbonus
WTW of roosters in de ramen?Pingu007 schreef op donderdag 17 november 2022 @ 20:46:
[...]
Je hebt gelijk, vrij weinig info..
Nieuwbouw woning, wonen er net 4 weken
Buitenunit staat op 11 meter van de tuindeur op 3 tuintegels
NIBE F2040-8 + VVM225
54 decibel staat er op het energie label
Staat buiten de koelkast en 3 lampen verder niets aan in huis.
WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 405 ZZO= 10.935 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600 ERV - Homewizard producten zijn niet aan te raden
Aan de tuinkant 1 roostertje, dat scheelt natuurlijk wel als je deze dichtdoet.
Maar je zou in de zomer in de tuin willen zitten..
https://www.clicktobuy.nl/blogs/news/american-express-welkomstbonus
snameroc. Solar 6kW piek Warmtepomp Vaillant vwl75/6. Boiler wp boiler dimplex. Thuisaccu marstek venus ev3 fw146 hw p1 opnemer. En op zolder nog een savant die nu overbodig is omdat we gasloos zijn. Ook nog een 1 fase ev lader.
Dan doet hij alleen sww, dus dat zal wel meevallen. Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat je de Nibe binnen hoort terwijl hij op 11 meter van de woning staat. Mijn Elga doet op vol vermogen ook 54dB en die hoor ik zelfs als ik buiten sta niet op die afstand. Kan het echt niet iets anders zijn wat je hoort?Pingu007 schreef op donderdag 17 november 2022 @ 21:08:
[...]
Aan de tuinkant 1 roostertje, dat scheelt natuurlijk wel als je deze dichtdoet.
Maar je zou in de zomer in de tuin willen zitten..
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 11,52 kWh Zendure 2400AC
[ Voor 3% gewijzigd door Makkievld 2.0 op 18-11-2022 04:50 ]
Slecht contact of erger nog foute software. Remeha had lange tijd met aansturingsproblemen te kampen m.b.t. Open Therm zo hoorde ik op een instructiebijeenkomst. Meen dat de techniek voor de ketel elders is gekocht. Zou me niets verbazen als het geheel niet een eigen product is.Makkievld 2.0 schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 04:46:
Paar dagen later weer hetzelfde probleem. 1 dag is het gelukt dat de Elga een hele dag moduleerde en zorgde dat de gewenste ketel temp op temp bleef. Moduleerde tussen de 50% en 70%. Ineens leek de Elga van slag en ging hij naar 100% en blijft hij op 100% draaien. Kan gerust een halve dag duren op 100% en dan gaat de Elga weer uit. Het lijkt nu weer op aan/uit systeem ipv netjes te moduleren.
Hier draait de Panasonic nu 4 dagen onafgebroken op 20Hz. Dat is een modulatie van 64 naar 19/20 Hz ofwel 69% Bij een COP van 4.3 is dat ongeveer 2.5 kW Woning jr 1924 na geisoleerd.
[ Voor 17% gewijzigd door Peanutsonic op 18-11-2022 07:59 ]
Is hier een oplossing voor?Peanutsonic schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 07:48:
[...]
Slecht contact of erger nog foute software. Remeha had lange tijd met aansturingsproblemen te kampen m.b.t. Open Therm zo hoorde ik op een instructiebijeenkomst. Meen dat de techniek voor de ketel elders is gekocht. Zou me niets verbazen als het geheel niet een eigen product is.
Hier draait de Panasonic nu 4 dagen onafgebroken op 20Hz. Dat is een modulatie van 64 naar 19/20 Hz ofwel 69% Bij een COP van 4.3 is dat ongeveer 2.5 kW Woning jr 1924 na geisoleerd.
Probleem voorleggen aan je installateur/leverancier. Uiteindelijk zal er een service monteur van of namens Remeha bij moeten komen. Maar je hebt gewoon garantie en dus moet je leverancier het oplossen.
YouTube: De hybride warmtepomp: hoe wat en wanneer
Luister vanaf 12:30
Meen, dat in deze instructie op een gegeven moment wordt gesproken dat "open therm nog niet goed werkt bij de Elga en Intergas". De vraag rijst of dat in de WP zelf wel correct/acceptabel funktioneert.
Ik heb de Celcia 20 thermostaat bij mijn ELGA Carrier. Die kan je per 0,2 graad regelen en dan kan je de stapjes kleiner maken. Ook is de hyterese kleiner dan bij veel andere thermostaten.
Daarmee en de PI ook ingeregeld op zo snel mogelijk weer aanspringen bij temperatuurdaling.
Want: bij klein verschil tussen Truimte en Tgewenst gaat de ELGA zachtjes aan. Bij groter verschil al snel voluit.
Als de thermostaat op 19,8 staat blijft het nu tussen de 20,0 en 20,2
nb. Kan nu alleen niet koelen...
@Peanutsonic Die video is wel handig voor het overall concept, maar de ACE heeft echt een andere regeling/bediening dan de Toshiba-buitenunit variant.
[ Voor 13% gewijzigd door BarryH op 18-11-2022 10:16 ]
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Nieuwe elga ace leveringen kunnen prima opentherm praten met intergas ketel. Bij mij is de elga ace opentherm aangesloten op mijn intergas ketel.Peanutsonic schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 09:36:
[...]
YouTube: De hybride warmtepomp: hoe wat en wanneer
Luister vanaf 12:30
Meen, dat in deze instructie op een gegeven moment wordt gesproken dat "open therm nog niet goed werkt bij de Elga en Intergas". De vraag rijst of dat in de WP zelf wel correct/acceptabel funktioneert.
[ Voor 5% gewijzigd door hallorichard op 18-11-2022 11:00 ]
[ Voor 63% gewijzigd door Proton_ op 18-11-2022 15:03 ]
Ik heb een warmtepomp zelf besteld en zelf een installateur gevonden, en ik kom netto alles bij elkaar uit op minder dan EUR 5.000 netto voor all-electric 7.5kW wp.
Hier is het desbetreffende topic en uitsplitsing kosten
radeoxx in "Warmtepomp voor hoekwoning uit 1992"
Geef de moed niet op als je op zoek bent naar een warmtepomp voor een eerlijke prijs!
Oja: en het is niet zo dat ik veel zelf doe hoor! Een installateur komt echt alles doen.
Behalve wat leidingen isoleren, dat ga ik zelf doen en hij neemt materiaal mee.
[ Voor 16% gewijzigd door radeoxx op 18-11-2022 12:50 ]
SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D + DJG 200 WPS - Tibber uitnodiging x34450jb
Gefeliciteerd! Dat is een mooi bedrag. Is het zo’n eerlijke installateur of volgt ie de marktprijzen niet meer?radeoxx schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 12:40:
Kleine update vanuit mijn kant inzake lucht/water WP
Ik heb een warmtepomp zelf besteld en zelf een installateur gevonden, en ik kom netto alles bij elkaar uit op minder dan EUR 5.000 netto voor all-electric 7.5kW wp.
Hier is het desbetreffende topic en uitsplitsing kosten
radeoxx in "Warmtepomp voor hoekwoning uit 1992"
Geef de moed niet op als je op zoek bent naar een warmtepomp voor een eerlijke prijs!
Tja, ik heb alles zelf he, behalve de boiler. Stel die boiler kost hem EUR 800 inkoop. En hij heeft nog EUR 300 aan andere spullen nodig. Dan houd ie 1.700 euro voor een dag werk met 2 personen. Daarmee kun je wel een boterham verdienen toch?olafmol schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 12:50:
[...]
Gefeliciteerd! Dat is een mooi bedrag. Is het zo’n eerlijke installateur of volgt ie de marktprijzen niet meer?
1.700 euro / 10 uur / 2 = 85 euro per persoon per uur voor 10 uur lang (weliswaar inclusief BTW).
SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D + DJG 200 WPS - Tibber uitnodiging x34450jb
Zouden er meer moeten doenradeoxx schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 12:52:
[...]
Tja, ik heb alles zelf he, behalve de boiler. Stel die boiler kost hem EUR 800 inkoop. En hij heeft nog EUR 300 aan andere spullen nodig. Dan houd ie 1.700 euro voor een dag werk met 2 personen. Daarmee kun je wel een boterham verdienen toch?
1.700 euro / 10 uur / 2 = 85 euro per persoon per uur voor 10 uur lang (weliswaar inclusief BTW).
Ga je zelf alles instellen en afregelen?
Nee, installateur verzorgt de installatie van A-Z en zorgt ook voor uitleg. Heb ik uitdrukkelijk besproken.olafmol schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 13:05:
[...]
Zouden er meer moeten doen
Ga je zelf alles instellen en afregelen?
SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D + DJG 200 WPS - Tibber uitnodiging x34450jb
Top. Hier hetzelfde gedaan, alleen dan nog € 1000 minder en eenvoudiger want ipv een boiler heb ik genoeg aan een doorstroomverwarmer.radeoxx schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 12:40:
Kleine update vanuit mijn kant inzake lucht/water WP
Ik heb een warmtepomp zelf besteld en zelf een installateur gevonden, en ik kom netto alles bij elkaar uit op minder dan EUR 5.000 netto voor all-electric 7.5kW wp.
Hier is het desbetreffende topic en uitsplitsing kosten
radeoxx in "Warmtepomp voor hoekwoning uit 1992"
Geef de moed niet op als je op zoek bent naar een warmtepomp voor een eerlijke prijs!
Oja: en het is niet zo dat ik veel zelf doe hoor! Een installateur komt echt alles doen.
Behalve wat leidingen isoleren, dat ga ik zelf doen en hij neemt materiaal mee.
Gibson S-1, Godin Multiac ACS SA, Camps Cut 500S, Roland Jazz Chorus-120 , King Tempo II 607, TMS320C10, SAM4L

Ik ga wat 32mm alupex aansluiten op onder meer een vuilfilter met 1" draad, maar ik zie dat er dus 2 verschillende soorten koppelingen zijn om dat mee te doen. Er is wat prijsverschil (5 euro/st) maar daar lig ik niet zo wakker van, ben vooral benieuwd wat de duurdere versie doet die de goedkopere niet doet?
[ Voor 11% gewijzigd door Fr33z op 18-11-2022 14:47 ]
Om het simpel te zeggen, de eerste moet je eerst vast draaien voordat je de buis perst, want anders moet je de buis meedraaien als je 'm vastschroefd. Gebruik je alleen als het nooit meer los hoeft.Fr33z schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 14:45:
mogelijk een open deur maar ben toch benieuwd: wat is nou het verschil tussen deze 2 types koppelingen?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Ik ga wat 32mm alupex aansluiten op onder meer een vuilfilter met 1" draad, maar ik zie dat er dus 2 verschillende soorten koppelingen zijn om dat mee te doen. Er is wat prijsverschil (5 euro/st) maar daar lig ik niet zo wakker van, ben vooral benieuwd wat de duurdere versie doet die de goedkopere niet doet?
De tweede kun je de buis persen en daarna vastschroeven, dicht je ook af met een ring, en kun je later dus ook makkelijk loshalen. Gebruik je bv als aansluiting op je WP.
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
ok dankjewel voor de aanvulling. Dat betekent dan dus dat het aansluiten van bijv een vuilfilter logischer is met de 2e opties, met wartel enzo omdat die weer los kan mocht het nodig zijn. correct?BernieW schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 15:15:
[...]
Om het simpel te zeggen, de eerste moet je eerst vast draaien voordat je de buis perst, want anders moet je de buis meedraaien als je 'm vastschroefd. Gebruik je alleen als het nooit meer los hoeft.
De tweede kun je de buis persen en daarna vastschroeven, dicht je ook af met een ring, en kun je later dus ook makkelijk loshalen. Gebruik je bv als aansluiting op je WP.
Ondertussen zijn er een paar naar 2/3 koppelingen veranderd, juist zodat er ook zaken weer los kunnen als het moet.
30x SF175 NW - STP6000 Live PVoutput Nibe F2120-16 warmtepomp
YouTube: How We Got 600% HEAT PUMP EFFICIENCY With NO INSULATION!
Loria Duo 6008, 3300wp oost, 4290wp west, Tesla Model Y LR RWD
https://www.sanispecials....1c1Ab6EAQYByABEgK0WPD_BwE
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
snameroc. Solar 6kW piek Warmtepomp Vaillant vwl75/6. Boiler wp boiler dimplex. Thuisaccu marstek venus ev3 fw146 hw p1 opnemer. En op zolder nog een savant die nu overbodig is omdat we gasloos zijn. Ook nog een 1 fase ev lader.
Ik snap dit niet.
In voor en na seizoen kan een hybride dan toch veel nut hebben?
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Waarschijnlijk bedoelen ze daarmee dat je eerst je isolatie op orde moet maken.BarryH schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 18:50:
Remeha geeft aan dat bij huizen waar het gas systeem meer dan 70 graden moet maken om de woning comfortabel warm te hebben, een hybride WP geen zin heeft.
Ik snap dit niet.
In voor en na seizoen kan een hybride dan toch veel nut hebben?
Die is ongeisoleerd. Dat kost je een hoop warmte en is eigenlijk een beetje zonde. Als schakelbuffer kan het als het ding in een ruimte staat die je anders zou verwarmen. Beter is een geisoleerde versie. Ik heb zelf de Nefit staan van 50 liter https://www.warmteservice...iline-Enviline/p/03554500SalexSun schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 18:34:
Heeft iemand hier ervaring met onderstaand buffervat? Andere buffervaten van 40 a 50 liter zijn allemaal rond 400 EUR, maar deze zit daar ver onder. bvd.
https://www.sanispecials....1c1Ab6EAQYByABEgK0WPD_BwE
Let wel op: die heeft 5 openingen. De ontluchting moet je zelf nog aanbrengen.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
Belangrijkste vraag: Weet je zeker dat je een buffervat nodig hebt? In de meeste gevallen is dat niet nodig namelijk. Kijk voor meer info in de FAQ:SalexSun schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 18:34:
Heeft iemand hier ervaring met onderstaand buffervat? Andere buffervaten van 40 a 50 liter zijn allemaal rond 400 EUR, maar deze zit daar ver onder. bvd.
https://www.sanispecials....1c1Ab6EAQYByABEgK0WPD_BwE
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic
@Blihi en @snameroc : Wat is het probleem van een ongeïsoleerd buffervat? Normaliter plaats je die binnen je geïsoleerde schil, bijvoorbeeld naast de (eveneens ongeïsoleerde) vloerverwarmingsverdeler. En dan geeft een buffervat zonder isolatie alleen maar extra warmte aan je woning af, waardoor hij onderdeel wordt van je afgiftesysteem. Lijkt me geen enkel probleem.
Isoleren jullie je verwarmingsleidingen binnen de schil ook dan?
[ Voor 25% gewijzigd door Andrehj op 18-11-2022 19:37 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
+2 buiten en de eerste defrost van dit stookseizoen is een feit
[ Voor 11% gewijzigd door Grolsch op 18-11-2022 19:39 ]
Dat zei ik ook: als je de ruimte anders toch verwarmd kan het geen kwaad. Bij mij staat het ding in een washok wat toch al warm is. Dan is die extra verwarming een beetje zonde.Andrehj schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 19:34:
[...]
Belangrijkste vraag: Weet je zeker dat je een buffervat nodig hebt? In de meeste gevallen is dat niet nodig namelijk. Kijk voor meer info in de FAQ:
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic
@Blihi en @snameroc : Wat is het probleem van een ongeïsoleerd buffervat? Normaliter plaats je die binnen je geïsoleerde schil, bijvoorbeeld naast de (eveneens ongeïsoleerde) vloerverwarmingsverdeler. En dan geeft een buffervat zonder isolatie alleen maar extra warmte aan je woning af, waardoor hij onderdeel wordt van je afgiftesysteem. Lijkt me geen enkel probleem.
Isoleren jullie je verwarmingsleidingen binnen de schil ook dan?
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
Hier nog lang niet. Het is nog +9 en ik heb dan ook nog geen defrosts gezien. Zit er ook een beetje op te wachten.Grolsch schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 19:38:
Het is een feit!!!!
+2 buiten en de eerste defrost van dit stookseizoen is een feit![]()
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
Het hoeft geen probleem te zijn maar ik neem aan dat het niet in je woonkamer plaatst. Dus is het altijd oneficifenter dan gewoon geïsoleerd. Ik heb een nibe en daar is een warmte verlies van 23 watt opgegeven. Die warmte heb je liever direct op de plaats waar je leeft dan via een kelderkast of wat dan ook.Andrehj schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 19:34:
[...]
Belangrijkste vraag: Weet je zeker dat je een buffervat nodig hebt? In de meeste gevallen is dat niet nodig namelijk. Kijk voor meer info in de FAQ:
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic
@Blihi en @snameroc : Wat is het probleem van een ongeïsoleerd buffervat? Normaliter plaats je die binnen je geïsoleerde schil, bijvoorbeeld naast de (eveneens ongeïsoleerde) vloerverwarmingsverdeler. En dan geeft een buffervat zonder isolatie alleen maar extra warmte aan je woning af, waardoor hij onderdeel wordt van je afgiftesysteem. Lijkt me geen enkel probleem.
Isoleren jullie je verwarmingsleidingen binnen de schil ook dan?
snameroc. Solar 6kW piek Warmtepomp Vaillant vwl75/6. Boiler wp boiler dimplex. Thuisaccu marstek venus ev3 fw146 hw p1 opnemer. En op zolder nog een savant die nu overbodig is omdat we gasloos zijn. Ook nog een 1 fase ev lader.
Niet iets om trots op te zijn, maar ik begrijp al die "eerste meldingen" van defrosts niet zo goed; ik dat er al eentje een week of zo geleden, en de meeste opvolgende dagen ook.Grolsch schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 19:38:
Het is een feit!!!!
+2 buiten en de eerste defrost van dit stookseizoen is een feit![]()
Vandaag al 3 x; momenteel hier in Drenthe 1,2°C
[ Voor 30% gewijzigd door Naalroc op 18-11-2022 21:34 . Reden: grafiek toegevoegd ]
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
Ah daar zit het hem in. Het moet idd wel een geïsoleerde zijn. De Nefit die je linkt zou niet geschikt zijn voor koelen (niet dampdicht) lees ik her en der op internet. Dan wordt het toch een Nibe of Remeha. Bedankt!Blihi schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 19:13:
[...]
Die is ongeisoleerd. Dat kost je een hoop warmte en is eigenlijk een beetje zonde. Als schakelbuffer kan het als het ding in een ruimte staat die je anders zou verwarmen. Beter is een geisoleerde versie. Ik heb zelf de Nefit staan van 50 liter https://www.warmteservice...iline-Enviline/p/03554500
Let wel op: die heeft 5 openingen. De ontluchting moet je zelf nog aanbrengen.
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
Het is gewoon een maand of 8 geleden dat ik de laatste defrost heb gezien, soort van euforie gevoelNaalroc schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 21:23:
[...]
Niet iets om trots op te zijn, maar ik begrijp al die "eerste meldingen" van defrosts niet zo goed; ik dat er al eentje een week of zo geleden, en de meeste opvolgende dagen ook.
Vandaag al 3 x; momenteel hier in Drenthe 1,2°C
[Afbeelding]
Zelfde idee als de houtkachel aansteken, gewoon lekker dat het weer zo laat is
[ Voor 107% gewijzigd door Ronald.42 op 27-02-2023 13:39 ]
Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.
Je kunt instellen dat er eens per week een run moet zijn naar 60 graden gedurende 20 minuten (allemaal configureerbaar). Maar het tellertje loopt alleen als het tapwater ingeschakeld staat.
Als je tapwater ingeschakeld laat, gaat de WP steeds warm water maken zodra de SWW temperatuur daalt en omdat de sensor onderin het vat zit is dat vrij vaak.
Ik wil tapwater gewoon 1 keer per dag hebben, rond 14:00, dan is het buiten het warmst. Dat kun je programmeren, maar dan loopt het legionella tellertje niet.
Nu dus eens proberen wat er gebeurt als ik SWW aanzet op 45 grade van 13 tot 17 door de week en op zaterdag van 12 tot 19 op 60 graden met om 17:00 een dagelijkse legionella run. Die wordt dan alleen op zaterdag uitgevoerd, want op de andere dagen staat SWW al uit om die tijd.
[ Voor 6% gewijzigd door Blihi op 19-11-2022 07:46 ]
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
WP's zijn het product van de duivel. -RemehaBarryH schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 18:50:
Remeha geeft aan dat bij huizen waar het gas systeem meer dan 70 graden moet maken om de woning comfortabel warm te hebben, een hybride WP geen zin heeft.
Ik snap dit niet.
In voor en na seizoen kan een hybride dan toch veel nut hebben?
(en is er is vrijwel geen enkel huis die 70 nodig heeft)
[ Voor 7% gewijzigd door flippy op 19-11-2022 08:25 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
Gietijzeren leden radiatoren en een Rc waarden van 1in het huis. Vloerkleden op de vliering is de enige isolatie. Ik heb ze ook maar aangeraden op gas te blijven. Zijn nu in de 90, dus zo'n nieuwerwets ding zien ze toch al niet zitten
SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie
Ik heb een remeha buffervat. Maar dat is gelabeld, het merk is Cordivari en de handleiding van Cordivari zit erbij. Ik heb hem overigens niet gekocht omdat die van remeha is, maar omdat ik hem voor weinig op de kop kon tikken.SalexSun schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 22:05:
[...]
Ah daar zit het hem in. Het moet idd wel een geïsoleerde zijn. De Nefit die je linkt zou niet geschikt zijn voor koelen (niet dampdicht) lees ik her en der op internet. Dan wordt het toch een Nibe of Remeha. Bedankt!
Vast een domme opmerking, maar waarom zet je die sensor niet gewoon omhoog? Ook als er geen buisje is kun je met wat handigheid die sensor ook wel achter de isolatie direct tegen het vat bevestigen.Blihi schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 07:44:
Ik ben hier een beetje aan het stoeien met de Legionella instellingen.
Je kunt instellen dat er eens per week een run moet zijn naar 60 graden gedurende 20 minuten (allemaal configureerbaar). Maar het tellertje loopt alleen als het tapwater ingeschakeld staat.
Als je tapwater ingeschakeld laat, gaat de WP steeds warm water maken zodra de SWW temperatuur daalt en omdat de sensor onderin het vat zit is dat vrij vaak.
Ik wil tapwater gewoon 1 keer per dag hebben, rond 14:00, dan is het buiten het warmst. Dat kun je programmeren, maar dan loopt het legionella tellertje niet.
Nu dus eens proberen wat er gebeurt als ik SWW aanzet op 45 grade van 13 tot 17 door de week en op zaterdag van 12 tot 19 op 60 graden met om 17:00 een dagelijkse legionella run. Die wordt dan alleen op zaterdag uitgevoerd, want op de andere dagen staat SWW al uit om die tijd.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Ik hield mijn hart vast voor defrost mania, het weer was er perfect voor maar het viel mee. Twee defrosts, om 3 uur en om 6 uur. Nu is het droog en zonnig winterweer.Grolsch schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 19:45:
Het koelt in Twente ineens hard af...
De warmtepomp-ombouw heeft de test dus ook goed doorstaan. Geen rare metingen, geen kortsluiting, geen defrost mania. Geluid blijft nog wel steeds een dingetje. Planten moeten nog een beetje groeien om het schoolplein-effect te voorkomen.
Loria Duo 6008, 3300wp oost, 4290wp west, Tesla Model Y LR RWD
Geluids isolatie die buiten bestendig is kan veel doen als je die op een afstandje zetLacsapOV schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 10:31:
[...]
Ik hield mijn hart vast voor defrost mania, het weer was er perfect voor maar het viel mee. Twee defrosts, om 3 uur en om 6 uur. Nu is het droog en zonnig winterweer.
De warmtepomp-ombouw heeft de test dus ook goed doorstaan. Geen rare metingen, geen kortsluiting, geen defrost mania. Geluid blijft nog wel steeds een dingetje. Planten moeten nog een beetje groeien om het schoolplein-effect te voorkomen.
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
snameroc. Solar 6kW piek Warmtepomp Vaillant vwl75/6. Boiler wp boiler dimplex. Thuisaccu marstek venus ev3 fw146 hw p1 opnemer. En op zolder nog een savant die nu overbodig is omdat we gasloos zijn. Ook nog een 1 fase ev lader.
aircotje erbij? meer comfort in de zomer en in de winter lagere gasrekeningPietje555 schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 09:17:
Nou, ik heb net een besparing bij mijn ouders doorgevoerd en de ketel van 90-60 naar 70-50 gezet.
Gietijzeren leden radiatoren en een Rc waarden van 1in het huis. Vloerkleden op de vliering is de enige isolatie. Ik heb ze ook maar aangeraden op gas te blijven. Zijn nu in de 90, dus zo'n nieuwerwets ding zien ze toch al niet zitten
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
En dat koelen in de zomer vaak niet meer dan 200kWh per jaar is.
[ Voor 17% gewijzigd door BarryH op 19-11-2022 12:36 ]
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
1500 euro aan gas of 500 euro aan stroom. welke van de 2 geeft een hogere rekening aan einde van het jaar?Naalroc schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 12:00:
en een veel hogere electra rekening......
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
Kortom de moeite niet.
Overigens willen ze zo'n blaas ding niet ivm zware COPD (lucht wordt te droog).
SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie
Laten we er verder maar over ophouden. Het was maar een ideetje (wat voor 90%+ van NL prima werkt)
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Eerst moet het verbruik naar beneden door goed te isoleren en dat is zo ingrijpend dat dat nu niet kan, dus we moeten ons er maar bij neerleggen en hopen dat ik volgend jaar weer een gunstiger contract kan afsluiten.
SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Tegen de tijd dat het echt koud wordt doet een hybride niet veel meer omdat de buitentemperatuur te laag wordt en het erg veel massa is.
Ze doen het nu op de ouderwetse manier, In plaats van de potkachel gebruiken ze nu voor 's avonds even een keramische kacheltje.
Ik ben ook bang dat als ik met een WP de flow ga verhogen dat er erg veel vuil los komt. Het CV systeem is haast 50 jaar oud. Het moet gewoon in zijn geheel vervangen worden en in één keer goed gebeuren.
SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie
✂BarryH schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 12:36:
@Naalroc ik hoef in dit topic toch niet uit te leggen dat je G+E rekening halveert voor het deel dat je Gas voor E vervangt? of heb je daar wel behoefte aan?
En dat koelen in de zomer vaak niet meer dan 200kWh per jaar is.
en niet over een energierekening.en in de winter lagere gasrekening
Ik denk niet dat jij mij iets hebt uit teleggen over energie kosten, want die heb ik niet: ik krijg geld toe in mijn huis van 1807.
[ Voor 1% gewijzigd door Proton_ op 19-11-2022 14:33 ]
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
Dat is wel een koel biertje en een paar cheerleaders waard:Grolsch schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 19:38:
Het is een feit!!!!
+2 buiten en de eerste defrost van dit stookseizoen is een feit![]()
20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/
[ Voor 119% gewijzigd door Proton_ op 19-11-2022 15:01 ]
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
Isolatie werkt hier niet alleen voor de WP. Zou ook nu helpen lijkt het.Pietje555 schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 14:08:
@BarryH Het was ook een goed idee. Ik dacht hetzelfde en daarom heb ik ook offertes laten maken. Toen bleek het gewoon niet haalbaar.
Eerst moet het verbruik naar beneden door goed te isoleren en dat is zo ingrijpend dat dat nu niet kan, dus we moeten ons er maar bij neerleggen en hopen dat ik volgend jaar weer een gunstiger contract kan afsluiten.
E 7.000,- gas moet te verbeteren zijn.
200 panelen ?Naalroc schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 14:26:
[...]
[mbr]✂[/] jij hebt het over
[...]
en niet over een energierekening.
Ik denk niet dat jij mij iets hebt uit teleggen over energie kosten, want die heb ik niet: ik krijg geld toe in mijn huis van 1807.
Wel grappig dat de term defrost mania nog steeds bestaat! Vond het ooit wel een passende term en iets typisch voor de oude ELGALacsapOV schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 10:31:
[...]
Ik hield mijn hart vast voor defrost mania, het weer was er perfect voor maar het viel mee. Twee defrosts, om 3 uur en om 6 uur. Nu is het droog en zonnig winterweer.
De warmtepomp-ombouw heeft de test dus ook goed doorstaan. Geen rare metingen, geen kortsluiting, geen defrost mania. Geluid blijft nog wel steeds een dingetje. Planten moeten nog een beetje groeien om het schoolplein-effect te voorkomen.
Hier met de ELGA 3 defrosts gehad (WP Is net groot genoeg)
De ELGA ACE van mn schoonders 3 (wp is te klein)
De Mercuria Ace van mn ouders 11 (WP is iets te groot)
Gekke is dat de Mercuria ACE droge defrosts lijkt te hebben...
De TA neemt niet af bij gelijke energieopname maar toch wordt de defrost cyclus ingezet.
Zonde is dat maar dat krijg je er niet uit natuurlijk want zit in de regeling...
Plaatje omdat het kan...
[ Voor 5% gewijzigd door Daannn1987 op 19-11-2022 16:37 ]
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
ik heb een combi van vloerverwarming (beneden) en radiatoren (boven) en mijn WP staat ook beneden. Is het nuttig/handig om een inregelventiel te gebruiken op de strang die naar boven loopt naar mijn radiatoren? ik dacht aan zoiets:
https://www.econo.nl/Reguleerventiel-WattFlow-OL-1-US
mijn systeem:
Een panasonic J-series 9kW aangesloten op 35m2 vloerverwarming (pomploze verdeler, h.o.h. 10 cm, 6 groepen) voor mijn benedenverdieping. Nu draait dat redelijk met een flow van ~15L/min op het moment en een delta t van ~2 a 3C. op de bovenverdiepingen van het huis heb ik nog 5 ruimtes waar ik inmiddels convectoren heb opgehanden (paar jaga's, paar comfortlux forza's). Ze hebben allemaal ook een voetventiel. Waar ik mee zit is dat ik wil zorgen dat er genoeg flow naar boven gaat maar niet te veel, en vooral ook zorgen dat het werkt of ik nou 1 van de 5 kamers open heb of alle 5.
Misschien is het antwoord niet zo'n regelventiel maar gewoon overal alles openzetten en de temp. alleen regelen door de DBE's wel of niet in te schakelen, dat kan natuurlijk ook.
Persoonlijk zou ik eerst proberen te knijpen op de radiatoren.. als dat niet lukt en je krijgt bijv ruis kan je altijd nog zoiets doen.. maar is volgens mij zeer ongebruikelijkFr33z schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 16:37:
Ik ben benieuwd naar jullie mening:
ik heb een combi van vloerverwarming (beneden) en radiatoren (boven) en mijn WP staat ook beneden. Is het nuttig/handig om een inregelventiel te gebruiken op de strang die naar boven loopt naar mijn radiatoren? ik dacht aan zoiets:
https://www.econo.nl/Reguleerventiel-WattFlow-OL-1-US
mijn systeem:
Een panasonic J-series 9kW aangesloten op 35m2 vloerverwarming (pomploze verdeler, h.o.h. 10 cm, 6 groepen) voor mijn benedenverdieping. Nu draait dat redelijk met een flow van ~15L/min op het moment en een delta t van ~2 a 3C. op de bovenverdiepingen van het huis heb ik nog 5 ruimtes waar ik inmiddels convectoren heb opgehanden (paar jaga's, paar comfortlux forza's). Ze hebben allemaal ook een voetventiel. Waar ik mee zit is dat ik wil zorgen dat er genoeg flow naar boven gaat maar niet te veel, en vooral ook zorgen dat het werkt of ik nou 1 van de 5 kamers open heb of alle 5.
Misschien is het antwoord niet zo'n regelventiel maar gewoon overal alles openzetten en de temp. alleen regelen door de DBE's wel of niet in te schakelen, dat kan natuurlijk ook.
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Dan staat wel alles open, kom ik uit op een debiet van 15 L/min. Meeste gaat dus naar de vloerverwarming.
De delta T staat op 5 graden. Kan ik ook naar 3 graden zetten, geen idee of dat voordelen heeft.
Fr33z schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 16:37:
Ik ben benieuwd naar jullie mening:
Heb ik ook aan gedacht, maar dan pas ik zaken aan die buiten de handleidingen om gaan en dan ben ik een beetje bang voor garantiediscussies. Ik heb zelfs nog een tweede sensor (die zat bij de wp en is eigenlijk bedoeld voor 2 zone bedrijf).Andrehj schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 10:05:
[...]
Vast een domme opmerking, maar waarom zet je die sensor niet gewoon omhoog? Ook als er geen buisje is kun je met wat handigheid die sensor ook wel achter de isolatie direct tegen het vat bevestigen.
Maar eerst zo maar eens proberen.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
De temperatuur van het water daalde 13 graden in die 4,5 minuut en dat bij een flow van 18.4 liter/min. Er is dus zo'n 600 Wh uit het CV water onttrokken.
Ik heb de backup heater zo ingesteld staan dat deze er pas bij komt als de Ta 12 graden onder Tset komt (standaard is 2 graden, en ik kan 12, 22, 32, etc instellen.), maar ook niet als het buiten boven de -5 is. Zo koud was het niet.
[ Voor 9% gewijzigd door Blihi op 19-11-2022 20:25 ]
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
mijn Elga/Toshiba is een stuiterbal sinds vanmiddag... maar het is hier dan ook 2.2C bij 90%....Daannn1987 schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 16:33:
[...]
Wel grappig dat de term defrost mania nog steeds bestaat! Vond het ooit wel een passende term en iets typisch voor de oude ELGA![]()
Hier met de ELGA 3 defrosts gehad (WP Is net groot genoeg)
De ELGA ACE van mn schoonders 3 (wp is te klein)
De Mercuria Ace van mn ouders 11 (WP is iets te groot)
Gekke is dat de Mercuria ACE droge defrosts lijkt te hebben...
De TA neemt niet af bij gelijke energieopname maar toch wordt de defrost cyclus ingezet.
Zonde is dat maar dat krijg je er niet uit natuurlijk want zit in de regeling...
Plaatje omdat het kan...
[Afbeelding]
Ziet eruit als defrostmaniastudiostevus schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 21:51:
[...]
mijn Elga/Toshiba is een stuiterbal sinds vanmiddag... maar het is hier dan ook 2.2C bij 90%....
[Afbeelding]
Het is hier nu -2 op rv 78.. Maar ik heb de TA beperkt op 28 graden dus hij stookt lekker rustig..
Tot de eerste defrost aantreed dan gaat het los.
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Ik had vorig jaar ook veel defrosts, warmtepomp wat verder van de muur gezet en dat scheelde enorm. Volgens het boekje 110mm van de muur af en zo hadden ze 'm ook geïnstalleerd. Nu 250mm.
Ook de boel draaiende houden op een laag pitje tijdens de nacht scheelt veel. Delta bij een koude vloer is veel hoger en dan raakt ie vrij makkelijk in de stress.
Wel 14kwh erdoor gejaagd in de afgelopen 24 uur. Dat zijn we niet meer gewend.
Altijd eng die vorst, er wordt altijd gezegd dat een warmtepomp niet werkt onder het vriespunt. Straks hebben ze toch gelijk, die mensen die geen natuurkunde hebben gehad. 🤔😁
Loria Duo 6008, 3300wp oost, 4290wp west, Tesla Model Y LR RWD
Hij staat snachts nog altijd uit voor t geluid. Eens kijken of ik nog wat kan twieken..
Nog even aankijken komende periode. Iig morgen even de laatste Jaga van fans voorzien en dan moet t goedkomen.. Dan nog het dak isoleren en dan tijd om er eens voor te zitten. Nog ff en dan kan ie zowat de deur uit..
[ Voor 9% gewijzigd door ID-College op 19-11-2022 22:32 ]
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
BarryH schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 23:09:
@LacsapOV Waarom maakt de afstand tot de muur zoveel uit? Iets minder luchtflow?
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/H6cNYxLybj5pXGdNQTiELO1C.jpg?f=user_large)
Omdat dit met de werking te maken heeft etc.
Er zijn diverse factoren welke meespelen met hoeveel defrost je krijgt etc.
Zoals:
- Of je warmtepomp op vol vermogen staat de draaien.
- Voldoende luchtflow over de verdamper.
- Voldoende waterflow over je condensor, voldoende afgifte.
- Of je niet een veel te kleine/grote warmtepomp hebt gekozen.
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
Is er niet eventueel een silence mode/nacht mode?ID-College schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 22:31:
Hij staat snachts nog altijd uit voor t geluid. Eens kijken of ik nog wat kan twieken..
Zou anders dat even proberen.
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
Dit lijkt meer op een schakelvat voor een compressor gestuurde expansieautomaat van Reflex.SalexSun schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 18:34:
Heeft iemand hier ervaring met onderstaand buffervat? Andere buffervaten van 40 a 50 liter zijn allemaal rond 400 EUR, maar deze zit daar ver onder. bvd.
https://www.sanispecials....1c1Ab6EAQYByABEgK0WPD_BwE
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
NietMakkievld 2.0 schreef op zondag 20 november 2022 @ 05:06:
Ik heb een Techneco Elga en ben erg benieuwd bij welke buitentemp jullie de cv uit laten gaan. Bij mij staat hij op +4 graden.
Het ligt aan je energieprijzen maar zeer zeer waarschijnlijk kan je hem het beste tot -20 mee laten draaien.
Ik ben hier gasloos met een techneco Elga (en een boiler )
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Hogere flow = meer afgifte= lagere tarroetenberg schreef op zondag 20 november 2022 @ 01:28:
Zit vandaag weer eens actief te monitoren op target en current flow waardes voor de CV. Het valt mij op dat de target (in dit geval 29gr) niet gehaald wordt. Zojuist 1 van de 2 verdelers dichtgezet en zie nu de current waarde wel oplopen en in de buurt komen van de gewenste waarde. Zou je dan zeggen dat je te weinig flow hebt of juist teveel door het hele systeem? De pomp staat al best hard en hoort deze ook best goed door het huis heen
Is je doel TA niet te hoog ?
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
WP staat nog uit, al is de temperatuur op kantoor boven nu 19,6 graden (setpoint - 20,5 - 1 graad nachtverlaging), dus ik verwacht dat de WP zo wel een keer aanspringt
De WP's die ik op afstand kan zien zitten aardig in de DF Mania op het moment
De Elga van mijn ouders houdt nog steeds de ruimtetemperatuur stabiel op 20,5, wel elk uur een defrost, en dan wordt de gasketel "even" aangesproken.
Weet een ervaren Elga gebruiker hier welke instelling in de Elga dit nu exact veroorzaakt
[ Voor 9% gewijzigd door Grolsch op 20-11-2022 07:34 ]
Mijn energieprijzen zeggen COP minder dan 2.4 kan ik beter op gas over gaan. Ikkan alleen dit (nog) niet bijhouden omdat ik geen warmtemeter heb. Is er iets te roepen over wanneer die COP onder 2.4 gaat of is dit van te veel factoren afhankelijk?Daannn1987 schreef op zondag 20 november 2022 @ 07:20:
[...]
Niet![]()
Het ligt aan je energieprijzen maar zeer zeer waarschijnlijk kan je hem het beste tot -20 mee laten draaien.
Ik ben hier gasloos met een techneco Elga (en een boiler )
Ik probeert ook gasloos te blijven maar bij het huidige weer van 2C buiten moet de Elga al op 85% blijven om het huis op temperatuur te houden (setpoint 18.5c) dus ik ben bang dat hij het niet alleen afkan als het echt koud wordt….
Ik heb ook nog een airco achter de hand om bij te verwarmen… maar die zal ook wel met een slechte COP zitten…
[ Voor 6% gewijzigd door studiostevus op 20-11-2022 08:10 ]
Ik zal moeten gokken waarom, het was uitprobeersel.BarryH schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 23:09:
@LacsapOV Waarom maakt de afstand tot de muur zoveel uit? Iets minder luchtflow?
Loria Duo 6008, 3300wp oost, 4290wp west, Tesla Model Y LR RWD
Teveel factoren... maar ik heb nog nooit een COP lager gehad en of gezien van 2.4.studiostevus schreef op zondag 20 november 2022 @ 08:04:
[...]
Mijn energieprijzen zeggen COP minder dan 2.4 kan ik beter op gas over gaan. Ikkan alleen dit (nog) niet bijhouden omdat ik geen warmtemeter heb. Is er iets te roepen over wanneer die COP onder 2.4 gaat of is dit van te veel factoren afhankelijk?
Ik probeert ook gasloos te blijven maar bij het huidige weer van 2C buiten moet de Elga al op 85% blijven om het huis op temperatuur te houden (setpoint 18.5c) dus ik ben bang dat hij het niet alleen afkan als het echt koud wordt….
Ik heb ook nog een airco achter de hand om bij te verwarmen… maar die zal ook wel met een slechte COP zitten…
Zit vandaag met defrostmania en -5 op een dag cop van 3.35
Heb wel vloerverwarming dat is een belangrijke factor.
Hier is setpoint 21.5 in huis ..
Airco's hebben toch niet zon slechtte cop? Als je de airco inzet en de elga wat ontlast daarmee krijgt de elga ook een betere cop..
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Nee.. wellicht dat @mkleinman het weet?Grolsch schreef op zondag 20 november 2022 @ 07:30:
Het is best frisjes in Twente, -5,4 ATM
WP staat nog uit, al is de temperatuur op kantoor boven nu 19,6 graden (setpoint - 20,5 - 1 graad nachtverlaging), dus ik verwacht dat de WP zo wel een keer aanspringt
De WP's die ik op afstand kan zien zitten aardig in de DF Mania op het moment
De Elga van mijn ouders houdt nog steeds de ruimtetemperatuur stabiel op 20,5, wel elk uur een defrost, en dan wordt de gasketel "even" aangesproken.
Weet een ervaren Elga gebruiker hier welke instelling in de Elga dit nu exact veroorzaakt
Mijn schoonouders hebben ook de ELGA ACE met hetzelfde (gas bijstook bij defrost)
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
RV is ook gemiddeld 95÷ in Tukkerland. Hier 4 defrosts vanacht bij ta van de 27 graden is het binnen nog 19.5gr. (Nachtverlaging 18gr thermostaat) Vanaf 10 uur gaat de thermostaat elk uur weer een half graadje omhoog tot 20gr.Grolsch schreef op zondag 20 november 2022 @ 07:30:
Het is best frisjes in Twente, -5,4 ATM
WP staat nog uit, al is de temperatuur op kantoor boven nu 19,6 graden (setpoint - 20,5 - 1 graad nachtverlaging), dus ik verwacht dat de WP zo wel een keer aanspringt
De WP's die ik op afstand kan zien zitten aardig in de DF Mania op het moment
De Elga van mijn ouders houdt nog steeds de ruimtetemperatuur stabiel op 20,5, wel elk uur een defrost, en dan wordt de gasketel "even" aangesproken.
Weet een ervaren Elga gebruiker hier welke instelling in de Elga dit nu exact veroorzaakt
Loria Duo 6008, 3300wp oost, 4290wp west, Tesla Model Y LR RWD
Ik heb even de Elga Ace Bijbel erbij gepakt, en daar staat het wel vermeld:Daannn1987 schreef op zondag 20 november 2022 @ 08:18:
[...]
Nee.. wellicht dat @mkleinman het weet?
Mijn schoonouders hebben ook de ELGA ACE met hetzelfde (gas bijstook bij defrost)
Is ook niet configureerbaar ofzo, het enige wat ik zou kunnen doen is heel de CV ketel blokkeren.7.4.3 Werking van de back-up tijdens het ontdooien van de
buitenunit
Wanneer de buitenunit wordt ontdooid, zorgt het bedieningspaneel voor
een volledige bescherming van het systeem door eventueel de back-up op
te starten.
Als de back-up niet voldoende is om voor bescherming van de buitenunit
tijdens het ontdooien te zorgen, wordt de buitenunit uitgeschakeld
Maar ik verwacht dat de Elga het al zwaar genoeg heeft het huis warm te houden met deze temperaturen, dus laat het maar ff staan.
Afgelopen nacht 0,7m3 gas verbruikt tijdens defrosts.
Ik vermoed dat het wel los zal lopen.. met de oude ELGA die nog veel frequenter defrosts heeft gaat het al 6+ jaar goed zonder ketel.Grolsch schreef op zondag 20 november 2022 @ 08:23:
[...]
Ik heb even de Elga Ace Bijbel erbij gepakt, en daar staat het wel vermeld:
[...]
Is ook niet configureerbaar ofzo, het enige wat ik zou kunnen doen is heel de CV ketel blokkeren.
Maar ik verwacht dat de Elga het al zwaar genoeg heeft het huis warm te houden met deze temperaturen, dus laat het maar ff staan.
Afgelopen nacht 0,7m3 gas verbruikt tijdens defrosts.
Heb geen inzage in het gasverbruik bij mn schoonouders.. het is nu wel zo koud dat ondertussen ook na de defrost de ketel er even bij blijft.. dus volledig gasloos kunnen ze niet zonder backup verwarmer maar dat was ook nooit het plan.
Meen dat jouw ouders ongeveer van een zelfde verbruik kwamen? ±2600 kuub
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Zover ik weet niet. Is een Techneco/Atlantic Loria en die heeft geen nachtmodus. Zal eens kijken of er een firmware update is, verwacht van niet, maar wellicht is er wat toegevoegdDutchWing schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 23:36:
[...]
Is er niet eventueel een silence mode/nacht mode?
Zou anders dat even proberen.
Het grootste probleem bij hun is nog het afgiftesysteem.Daannn1987 schreef op zondag 20 november 2022 @ 08:31:
[...]
Ik vermoed dat het wel los zal lopen.. met de oude ELGA die nog veel frequenter defrosts heeft gaat het al 6+ jaar goed zonder ketel.
Heb geen inzage in het gasverbruik bij mn schoonouders.. het is nu wel zo koud dat ondertussen ook na de defrost de ketel er even bij blijft.. dus volledig gasloos kunnen ze niet zonder backup verwarmer maar dat was ook nooit het plan.
Meen dat jouw ouders ongeveer van een zelfde verbruik kwamen? ±2600 kuub
Hun vloerverwarming is niet helemaal uitgelegd als hoofdverwarming, ze hadden altijd hete lucht verwarming erbij die ook de bovenverdieping en zolder verwarmde.
Die hebben ze uit gezet, dus ze gebruiken nu alleen de vloerverwarming.
Ze verbruikten inderdaad =- 2500m3 gas per jaar en sinds 10 november staat de WP er een jaar, gasverbruik was 351m3 in de periode 10-11-2021 t/m 09-11-2022, dus een aardige besparing
Ook hebben ze PV bijgelegd en een EV gekocht.
Totale verbruik stroom was netto 1150kWh, en dan zijn de extra panelen pas in maart 2022 gelegd, dus zal straks nog wel minder zijn.
Ik laat 'm s'nachts wat minder hard draaien door 'm voor de gek te houden. Aan/uit regeling via binnentemperatuur. De thermostaat gaat van 20 naar 18 graden en ik vertel de Loria dat het binnen 17 graden is. Dan blijft ie draaien maar met een ta die 2 graden lager ligt.ID-College schreef op zondag 20 november 2022 @ 08:33:
[...]
Zover ik weet niet. Is een Techneco/Atlantic Loria en die heeft geen nachtmodus. Zal eens kijken of er een firmware update is, verwacht van niet, maar wellicht is er wat toegevoegd
Dat doe ik bij buitentemperaturen onder de 4 graden, anders koelt het binnen teveel af.
Of het veel scheelt qua geluid weet ik niet. Dan lig ik al in mijn warme nest.
Loria Duo 6008, 3300wp oost, 4290wp west, Tesla Model Y LR RWD
Welke TA / TR krijg je daarmee dan? Mijn vvw ligt ook hoh 15 maar heb weinig te klagen..Grolsch schreef op zondag 20 november 2022 @ 08:39:
[...]
Het grootste probleem bij hun is nog het afgiftesysteem.
Hun vloerverwarming is niet helemaal uitgelegd als hoofdverwarming, ze hadden altijd hete lucht verwarming erbij die ook de bovenverdieping en zolder verwarmde.
Die hebben ze uit gezet, dus ze gebruiken nu alleen de vloerverwarming.
Ze verbruikten inderdaad =- 2500m3 gas per jaar en sinds 10 november staat de WP er een jaar, gasverbruik was 351m3 in de periode 10-11-2021 t/m 09-11-2022, dus een aardige besparing
Ook hebben ze PV bijgelegd en een EV gekocht.
Totale verbruik stroom was netto 1150kWh, en dan zijn de extra panelen pas in maart 2022 gelegd, dus zal straks nog wel minder zijn.
Bij mn schoonouders is warp speetile neergelegd op een behoorlijk oppervlakte.
Mooie besparing! Schoonouders ook van 2600m3 naar 200m3 per jaar gegaan.. met zulke besparingen heb je zo'n elga er in 2 jaar uit.. (Op basis van de huidige gasprijzen).
Alleen die laatste 200 eraf halen is een beste investering, dan zou je de ELGA ACE al moeten vervangen.. of een kleine elektrische ketel ernaast hangen voor de backup + warmtepompboiler oid.
Ze hebben alleen een jacuzzi die cop1 verwarmd wordt.. wel PV maar de opwek daarvan (5000kwh) gaat volledig die jacuzzi in....
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Ta / Tr wordt niet gelogd, stooklijn is als volgt:Daannn1987 schreef op zondag 20 november 2022 @ 08:51:
[...]
Welke TA / TR krijg je daarmee dan? Mijn vvw ligt ook hoh 15 maar heb weinig te klagen..
Bij mn schoonouders is warp speetile neergelegd op een behoorlijk oppervlakte.
Mooie besparing! Schoonouders ook van 2600m3 naar 200m3 per jaar gegaan.. met zulke besparingen heb je zo'n elga er in 2 jaar uit.. (Op basis van de huidige gasprijzen).
Alleen die laatste 200 eraf halen is een beste investering, dan zou je de ELGA ACE al moeten vervangen.. of een kleine elektrische ketel ernaast hangen voor de backup + warmtepompboiler oid.
Ze hebben alleen een jacuzzi die cop1 verwarmd wordt.. wel PV maar de opwek daarvan (5000kwh) gaat volledig die jacuzzi in....
Min 23,5, helling 0,6
Tbuiten + 10 is dan Ta 29
Tbuiten -5 is dan Ta 38 graden
Ze hebben nog een oude verdeler met pomp en mengventiel.
Blijkbaar werken deze instellingen goed voor hun, want de kamertemperatuur is heel stabiel.
Wel gebruiken ze de eTwist thermostaat met ruimtecorrectie.
Ik ben er echt positief verbaast over hoe goed dit werkt.
Ik moet ze alleen af en toe opvoeden dat ze niet zo lopen te "zwengelen" aan die thermostaat, sindsdien laten ze hem strak op 20,5 staan, en als ze het te koud vinden met stapjes van 0,5 graad naar boven.
Waarmee forceer je hem naar 17 graden? Ik doe eigenlijk hetzelfde (dan van 21 naar 18) alleen dan gaat hij uiteraard uit omdat de doeltemp ruimschoots bereikt is.LacsapOV schreef op zondag 20 november 2022 @ 08:43:
[...]
Ik laat 'm s'nachts wat minder hard draaien door 'm voor de gek te houden. Aan/uit regeling via binnentemperatuur. De thermostaat gaat van 20 naar 18 graden en ik vertel de Loria dat het binnen 17 graden is. Dan blijft ie draaien maar met een ta die 2 graden lager ligt.
Dat doe ik bij buitentemperaturen onder de 4 graden, anders koelt het binnen teveel af.
Of het veel scheelt qua geluid weet ik niet. Dan lig ik al in mijn warme nest.
Als je de doeltemperatuur niet haalt dan draait je WP vol vermogen. Wat verbruikt je WP op dit moment en wat kan hij maximaal bij deze temperaturen verbruiken?rroetenberg schreef op zondag 20 november 2022 @ 01:28:
Zit vandaag weer eens actief te monitoren op target en current flow waardes voor de CV. Het valt mij op dat de target (in dit geval 29gr) niet gehaald wordt. Zojuist 1 van de 2 verdelers dichtgezet en zie nu de current waarde wel oplopen en in de buurt komen van de gewenste waarde. Zou je dan zeggen dat je te weinig flow hebt of juist teveel door het hele systeem? De pomp staat al best hard en hoort deze ook best goed door het huis heen
En als je je WP door het huis heen hoort is daar ook iets aan de hand. Staat ie op een plat dak boven een uitbouw?
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Als ik de Techneco Elga een hele dag alleen laat draaien komt hij niet hoger dan een aanvoertemp van 30 graden en staat continue 100% te draaien. Het huis is van 2000 en goed geïsoleerd maar krijg het idee dat de Elga het huis niet alleen warm kan houden omdat hij continue op 100% draaitDaannn1987 schreef op zondag 20 november 2022 @ 07:20:
[...]
Niet![]()
Het ligt aan je energieprijzen maar zeer zeer waarschijnlijk kan je hem het beste tot -20 mee laten draaien.
Ik ben hier gasloos met een techneco Elga (en een boiler )
Dan kom je vermogen te kort, maar kun je hem niet constant op bijv. Ta 28 laten draaien, wordt je huis dan niet warmMakkievld 2.0 schreef op zondag 20 november 2022 @ 09:58:
[...]
Als ik de Techneco Elga een hele dag alleen laat draaien komt hij niet hoger dan een aanvoertemp van 30 graden en staat continue 100% te draaien. Het huis is van 2000 en goed geïsoleerd maar krijg het idee dat de Elga het huis niet alleen warm kan houden omdat hij continue op 100% draait
Als je aanvoer niet hoger dan 30 komt is je afgifte systeem iig prima!Makkievld 2.0 schreef op zondag 20 november 2022 @ 09:58:
[...]
Als ik de Techneco Elga een hele dag alleen laat draaien komt hij niet hoger dan een aanvoertemp van 30 graden en staat continue 100% te draaien. Het huis is van 2000 en goed geïsoleerd maar krijg het idee dat de Elga het huis niet alleen warm kan houden omdat hij continue op 100% draait
Huis uit 2000... geen WTW-d ?
Hier 2-1-kap uit 2002 met wtw-d
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Dit topic is gesloten.
![]()