Ik blijf last hebben van pendel gedrag. Ik vrees dat ik al het antwoord weet, maar ik wou graag nog even jullie mening.
Beneden hebben we vloerverwarming en boven ventilo convectoren. Elk verdiep heeft zijn eigen zone met een thermostaat in de woonkamer en badkamer. We hebben een Unitower met evenfles en 2 pompgroepen voor boven/beneden. Er is geen buffervat, want de vloer had genoeg buffer volgens de installateur.
Wanneer er beneden geen warmtevraag is en boven moet er verwarmd worden, dan pendelt de warmtepomp. Ik zie soms een run van 5 minuten, gevolgd door 10 minuten pauze en dan terug een 5 minuten run. Na 2 of 3 runs is de temperatuur bereikt en slaat de boel af voor 2-4h.
Soms gebeurd het ook dat er 1 run van 20 minuten plaats vindt en dan blijft het daarbij voor de volgende 2-4h.
De stookcurve voor de badkamer staat op 0.3 met minimum 30°C aanvoer om de ventilatoren te laten starten. Boven staat enkel de badkamer en bureau open met de ventilatoren actief. Op de niet gebruikte 2e kinderkamer, staat de convector open, maar de fans zijn uitgeschakeld. Op onze slaapkamer en die van de zoon staat de kraan dicht omdat het daar nog steeds meer als warm genoeg is.
Is er iets aan te doen om van die 3 aparte runs 1 langere run te maken? Ik vermoed dat een buffervat op het circuit van ventilo convectoren de beste oplossing is, maar dat is nu nog lastig bij de plaatsen.
Hier 2 screenshotjes van het vermogen dat de warmtepomp trekt + de aanvoertemperatuur van het circuit boven. De EBUS data met de temperaturen komt wel iets achter tegenover de kWh meter vandaar dat de toppen wat uit elkaar liggen. Je moet ze dus in gedachten wat naar voor shiften.
3x 5 minuten runs met 10 minuten pauze als de vraag temperatuur 23°C wordt 's avonds. Hij begint aan 29.5°C aanvoer en schakelt langzaam op. 30°C is de gevraagde aanvoer.
/f/image/tEeK1oj57pgSKoe0Op8WMDKs.png?f=fotoalbum_large)
1x 20 minuten run in de namiddag terwijl de vraag temperatuur 22°C is. Ondanks dat de gevraagde aanvoer 30°C is, zit hij wel aan 34.5°C.
/f/image/1ZPkYlparNYZCrz6BSlV4Rfv.png?f=fotoalbum_large)
Ik kan nog een keer mijn minimum aanvoer naar 34°C proberen te verhogen om te hopen dat ik zo genoeg afgifte krijg voor 1 langere run ipv het pendelen. De ventilatoren starten ook altijd iets later met blazen dan dat de warmtepomp start en ik vermoed dat dat niet helpt met afgifte. Ik zal daar ook nog eens een kWh meter tussen zetten zodat ik kan zien wanneer de fans precies starten.
Beneden hebben we vloerverwarming en boven ventilo convectoren. Elk verdiep heeft zijn eigen zone met een thermostaat in de woonkamer en badkamer. We hebben een Unitower met evenfles en 2 pompgroepen voor boven/beneden. Er is geen buffervat, want de vloer had genoeg buffer volgens de installateur.
Wanneer er beneden geen warmtevraag is en boven moet er verwarmd worden, dan pendelt de warmtepomp. Ik zie soms een run van 5 minuten, gevolgd door 10 minuten pauze en dan terug een 5 minuten run. Na 2 of 3 runs is de temperatuur bereikt en slaat de boel af voor 2-4h.
Soms gebeurd het ook dat er 1 run van 20 minuten plaats vindt en dan blijft het daarbij voor de volgende 2-4h.
De stookcurve voor de badkamer staat op 0.3 met minimum 30°C aanvoer om de ventilatoren te laten starten. Boven staat enkel de badkamer en bureau open met de ventilatoren actief. Op de niet gebruikte 2e kinderkamer, staat de convector open, maar de fans zijn uitgeschakeld. Op onze slaapkamer en die van de zoon staat de kraan dicht omdat het daar nog steeds meer als warm genoeg is.
Is er iets aan te doen om van die 3 aparte runs 1 langere run te maken? Ik vermoed dat een buffervat op het circuit van ventilo convectoren de beste oplossing is, maar dat is nu nog lastig bij de plaatsen.
Hier 2 screenshotjes van het vermogen dat de warmtepomp trekt + de aanvoertemperatuur van het circuit boven. De EBUS data met de temperaturen komt wel iets achter tegenover de kWh meter vandaar dat de toppen wat uit elkaar liggen. Je moet ze dus in gedachten wat naar voor shiften.
3x 5 minuten runs met 10 minuten pauze als de vraag temperatuur 23°C wordt 's avonds. Hij begint aan 29.5°C aanvoer en schakelt langzaam op. 30°C is de gevraagde aanvoer.
/f/image/tEeK1oj57pgSKoe0Op8WMDKs.png?f=fotoalbum_large)
1x 20 minuten run in de namiddag terwijl de vraag temperatuur 22°C is. Ondanks dat de gevraagde aanvoer 30°C is, zit hij wel aan 34.5°C.
/f/image/1ZPkYlparNYZCrz6BSlV4Rfv.png?f=fotoalbum_large)
Ik kan nog een keer mijn minimum aanvoer naar 34°C proberen te verhogen om te hopen dat ik zo genoeg afgifte krijg voor 1 langere run ipv het pendelen. De ventilatoren starten ook altijd iets later met blazen dan dat de warmtepomp start en ik vermoed dat dat niet helpt met afgifte. Ik zal daar ook nog eens een kWh meter tussen zetten zodat ik kan zien wanneer de fans precies starten.
[ Voor 20% gewijzigd door Broodro0ster op 23-10-2023 16:48 ]
30x Jinko JKM380M-6RL3 (11.4kWp) 12x oost 90° - 18x west 270°, 45° incl. | Marstek Venus 5.12kWh | Vaillant Arotherm 75/5 | Zehnder ComfoAir Q450 | Tesla Model 3 RWD 2023