Mag ik jullie iets vragen. Ik heb sinds 09/2015 de vaillant vwl arotherm 85/2
Geplaatst na verbouwing/bijbouw. Origineel,huis uit 1952. Vloer geïsoleerd, zolder geïsoleerd, in 2016 spouwmuren oude gedeelte geïsoleerd. Open Keuken ca 2m50x4 -woonkamer 6x8. Woonkamer is nieuwbouw, keuken oud gedeelte.
Heb nu al 7 jaar elke winter het probleem dat de buitenunit bevriest en niet meer ontdooit bij temperaturen als deze week snachts -7, overdag rond het vriespunt.
Nu nog 18 graden binnen, vraag normaal 21a22 graden (vloerverwarming).
Er is nooit een erkening gemaakt welke pomp nodig, zijn uitgegaan van nieuwbouw. Fout installateur of vaillant zelf? Bon daar ben ik vet mee.
Moet de stooklij op 45 zetten anders haalt ie niet eens 20 graden. Ik vraag ook 22 graden om er 21 te halen. Verbruik begon met 12000kw nu afhankelijk vd winter tss 8000 en 10000. Heb wel ruim voldoende zonnanelen liggen.
Heb nu een meeting met vaillant en installateur geeist voor een oplossing. Natuurlijk kan dit niet meer dit jaar.
Ondertussen zit ik in de kou.
De radiatoren boven werken gewoon , ik vraag daar 15 graden, deze verwarmt nu puur elektrisch.
Kan ik op installateursniveau in de thermostaat ergens aangeven vloerverwarming ook naar electrisch ipv warmtepomp overschakelen?
Onderhoud? Ik lees best toch de unit onderhouden, installateur zegt is niet nodig!?
Dank jullie voor jullie ervaringen/opmerkingen

  • Chupachups
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 10:03
Adriaan71 schreef op donderdag 15 december 2022 @ 15:40:
[...]

Nu sensor buffer vervangen en nu draait het weer rustig met maximale 2 graden verschil tussen Ta vraag en wat warmtepomp maakt

Is wel iets om in de gaten te houden het gedrag van je pomp.
gaf de sensor in het buffer ook veel te hoge meerwaarde @Adriaan71 ? wel typisch dat er twee sensoren kort na elkaar overlijden.
Ik wacht nog steeds op vervanging van de sensor van de lucht inlaat temperatuur op de wp..gek genoeg komt de wp nu soms weer in bedrijf omdat de foutieve meetwaarde weer wat is gezakt.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 21-06 22:22
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yqyrp-ROaVBlb_jp7TxcHwtDcOY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xCGN4GFgxWIUSxSLtFJLCGNR.jpg?f=fotoalbum_large
Deze is eruit…

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J10tvAfX-8nY4eGR1fOBN8koQzg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NzhQXyuJm87aRMNpLZlEu7ym.jpg?f=fotoalbum_large
Deze zit er nu in…

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zYa8PAw7ZgW69Fip3GzlF0YZleE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WX6r321QHrNvcbXbDM3N9nEB.jpg?f=fotoalbum_large
En deze is nog even nodig!

Morgen wordt als het goed is alles goed aangesloten en ook de elektra geregeld. Maar qua verwarming ben ik nu dus van het gas af..! Mijlpaal!

  • Ensch053
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 02-03 16:12
Weet iemand of er iets mis is met mijn 75/5 met unitower.

Het wordt hier niet warmer dan 20.5 graden in huis. Stooklijn 0.6 en minimale temperatuur 38 graden en maximaal 46 graden.

Het blijft rond de 20 - 20.5 graden schommelen, of het nu -2 is of -8 is. Thermostaat op 21 gezet.

Ben vandaag meerdere keren in het installatie menu gaan kijken en zag dat de maximale TA niet boven de 39 komt. 40 graden heb ik eerder deze week al wel gezien.

Net op dit moment TA 37.6 en TR 32.6. gewenste aanvoertemperatuur 43 graden. Opgenomen vermogen is 2600w. Paar minuten later start de defrost.

Mijn boiler warmt wel gewoon op naar 51 graden en heb geen ijsvorming op de koelleidingen. Als de unit volle bak staat te stampen zit er ook minimaal 40 minuten tussen de defrosts (bij een lage luchtvochtigheid kunnen de runs ook wel 1.5 uur of langer zijn).

Is dit gewoon de max aanvoertemperatuur wat past bij deze koude buitentemperaturen? Of zou er toch iets niet lekker gaan?

Betreft een installatie met alleen radiatoren en zonder buffervat. Na een defrost duurt het wel een half uur voordat TA en TR weer op 5 graden verschil zijn. Op het moment dat hij weer aanspringt om te gaan verwarmen is de TR tot 29-30 graden.

We gaan in het voorjaar wel 2 grote radiatoren upgraden van T20 naar T33 en een buffervat van 45 liter in de retour plaatsen. Wat systeem inhoud toevoegen gaat hopelijk ook helpen bij de defrosts

  • Ensch053
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 02-03 16:12
Ensch053 schreef op donderdag 15 december 2022 @ 21:14:
Weet iemand of er iets mis is met mijn 75/5 met unitower.

Het wordt hier niet warmer dan 20.5 graden in huis. Stooklijn 0.6 en minimale temperatuur 38 graden en maximaal 46 graden.

Het blijft rond de 20 - 20.5 graden schommelen, of het nu -2 is of -8 is. Thermostaat op 21 gezet.

Ben vandaag meerdere keren in het installatie menu gaan kijken en zag dat de maximale TA niet boven de 39 komt. 40 graden heb ik eerder deze week al wel gezien.

Net op dit moment TA 37.6 en TR 32.6. gewenste aanvoertemperatuur 43 graden. Opgenomen vermogen is 2600w. Paar minuten later start de defrost.

Mijn boiler warmt wel gewoon op naar 51 graden en heb geen ijsvorming op de koelleidingen. Als de unit volle bak staat te stampen zit er ook minimaal 40 minuten tussen de defrosts (bij een lage luchtvochtigheid kunnen de runs ook wel 1.5 uur of langer zijn).

Is dit gewoon de max aanvoertemperatuur wat past bij deze koude buitentemperaturen? Of zou er toch iets niet lekker gaan?

Betreft een installatie met alleen radiatoren en zonder buffervat. Na een defrost duurt het wel een half uur voordat TA en TR weer op 5 graden verschil zijn. Op het moment dat hij weer aanspringt om te gaan verwarmen is de TR tot 29-30 graden.

We gaan in het voorjaar wel 2 grote radiatoren upgraden van T20 naar T33 en een buffervat van 45 liter in de retour plaatsen. Wat systeem inhoud toevoegen gaat hopelijk ook helpen bij de defrosts
Probleem denk ik toch gevonden. Voordat ik mijn vorige bericht aan het typen was de radiator in de enkelsteens en ongeïsoleerde garage en berging dichtgedraaid. Deze stonden heel iets open. Dit zijn de radiatoren die het dichtst bij de unitower zitten.

Mijn vermoeden is dat deze ervoor zorgen dat warmtepomp geen hoger aanvoer temperatuur wil maken omdat hij TA en TR binnen een bepaalde grens wil houden. Deze trekken de TR natuurlijk mooi omlaag omdat ze maar net niet koud zijn en natuurlijk veel afgifte hebben in de steenkoude ruimtes.

Nu TA 42.5 en TR 36.6 :) nu proberen om deze iets verder open te zetten. De radiator in de garage mag eventueel ook weg en staat alleen aan zodat deze niet kapot vriest.

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 09:16

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
@Caroline merhar heb je ook een historisch gas/mazoutverbruik?
Is het verbeteren van de afgifte wellicht een optie? Op lagere afgiftetemperatuur heeft een warmtepomp immers meer vermogen en minder verbruik.
Of korting regelen voor vervanging voor bijvoorbeeld een stillere, beter modulerende en krachtiger 125/6?

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • KvA73
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 16-02-2024
Hoor vandaag van een Vaillant binnendienst medewerker dat Trivalente aansturing alleen werkt icm Vaillant CV ketel. Weet iemand of dit idd klopt? Heb zelf nl een Nefit ketel.

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Nu online
@Ensch053
Wanneer heb je de thermostaat van 20.5 C naar 21 C gezet?

Met dit weer mag het best 24 uur duren voor die 0.5 graad verhoging is gerealiseerd.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


  • Ensch053
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 02-03 16:12
busscherski schreef op donderdag 15 december 2022 @ 22:36:
@Ensch053
Wanneer heb je de thermostaat van 20.5 C naar 21 C gezet?

Met dit weer mag het best 24 uur duren voor die 0.5 graad verhoging is gerealiseerd.
De thermostaat staat al 2 dagen op 21 graden :'(

De warmtepomp moduleert nu zelfs weer.
TA 41.9 en TR 37.9 met een opgenomen vermogen van 1.7 kW. Niet meer alleen volle bak stampen.

Radiator in de garage dichtgedraaid. Deze stond al 2 winters dicht toen we nog met L/L verwarmden.

Radiator in de berging ook dichtgedraaid en een elektrische oliekachels neergezet. Hier staat ook de unitower en de wasmachine.

De radiator in de garage haal ik weg.

De radiator in de berging is afgetakt vanaf de hoofdleidingen aanvoer en retour vanaf de warmtepomp. Als ik van deze radiator de TA en TR gelijk krijg met de temperatuur van de hoofdleidingen zou ik in theorie toch goed moeten zitten? Dit weekend maar even een IR thermometer halen.

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Nu online
@Ensch053
Je hebt wat radiatoren dichtgedraaid, nu heeft de warmtepomp voldoende vermogen om de TA die volgens stooklijn 0.6 nodig is te halen. Dus moduleert terug. En nu zal de kamertemperatuur gaan stijgen.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
Heb ook weer wat aparts, na een defrost om 19.00 blijft de pomp gedurende een lange tijd op en neer moduleren:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v-8rWydwVcFP_0Y-X7wkYXLpK4U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YldNAXVQ3XcPEpRrXvxA7Ekh.png?f=fotoalbum_large

Heb dat wel eens eerder gezien, iemand een idee?

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Adriaan71
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 03-11-2024
mydogisgone schreef op donderdag 15 december 2022 @ 19:26:
[...]


Oké. Alleen zie ik in dat schema de vr70 en die heb ik niet aan de muur hangen. Heb de vwz ai en de vr921 hangen en in huis uiteraard de thermostaat.

klopt het dan nog steeds dat ik de sensor mis?
JA die kan je erbij plaatsen op het blokje waar de buiten voeler op aangesloten is volgens mij. Weet het niet zeker. Moet je even uitzoeken.

Zelf nog nooit gedaan zo. VR 70 erbij is gewoon plug en play zonder met instellingen toe te wijzen via de VRC720.

[ Voor 16% gewijzigd door Adriaan71 op 16-12-2022 07:34 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Adriaan71
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 03-11-2024
KvA73 schreef op donderdag 15 december 2022 @ 22:06:
Hoor vandaag van een Vaillant binnendienst medewerker dat Trivalente aansturing alleen werkt icm Vaillant CV ketel. Weet iemand of dit idd klopt? Heb zelf nl een Nefit ketel.
Kan met elke ketel. Hij moduleert alleen niet. Hij stuurt de ketel alleen met aan uit contact.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
Adriaan71 schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 07:08:
[...]


Kan met elke ketel. Hij moduleert alleen niet. Hij stuurt de ketel alleen met aan uit contact.
En heeft de ketel ook nog zijn eigen thermostaat nodig. Heb je er twee hangen...

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • snameroc
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 23:28
ds23man schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 08:28:
[...]


En heeft de ketel ook nog zijn eigen thermostaat nodig. Heb je er twee hangen...
Dat hoeft natuurlijk niet per se.
Ipv de cv ketel aan uit thermostaat sluit je een relais aan.

Of dat relais nu een elektrisch element aanstuurt of een cv ketel dat maskt niet uit.

snameroc


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
snameroc schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 08:37:
[...]

Dat hoeft natuurlijk niet per se.
Ipv de cv ketel aan uit thermostaat sluit je een relais aan.

Of dat relais nu een elektrisch element aanstuurt of een cv ketel dat maskt niet uit.
Dat lukt je niet met een Nefit ketel met een ems thermostaat.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mydogisgone
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 09:03

mydogisgone

Watskeburtwithmydog

Adriaan71 schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 07:05:
[...]


JA die kan je erbij plaatsen op het blokje waar de buiten voeler op aangesloten is volgens mij. Weet het niet zeker. Moet je even uitzoeken.

Zelf nog nooit gedaan zo. VR 70 erbij is gewoon plug en play zonder met instellingen toe te wijzen via de VRC720.
Oke maar een VR70 kan ook gebruikt worden om 2 zones te maken toch?

Maar als ik het goed begrijp, zeg je dat het handig is om die vr70 toe te voegen en daar de sensor op aan te sluiten?

Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Chupachups
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 10:03
ds23man schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 08:49:
[...]


Dat lukt je niet met een Nefit ketel met een ems thermostaat.
ja hoor. een Nefit ketel kan ook aan/uit gestuurd worden met het relais. (helaas) draait hier de boel nu volledig op mijn ketel, omdat de wp niet in bedrijf komt met een defecte sensor.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
Chupachups schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 09:04:
[...]


ja hoor. een Nefit ketel kan ook aan/uit gestuurd worden met het relais. (helaas) draait hier de boel nu volledig op mijn ketel, omdat de wp niet in bedrijf komt met een defecte sensor.
Maar dan moduleer je niet meer, daar wordt je niet blij van.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Flail
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 22:58
ds23man schreef op donderdag 15 december 2022 @ 11:40:
[...]
Er zijn verschillende setjes, even kijken wat het beste uitkomt.
Zit nu te kijken naar Oxyban slang DN25 met wartelmoeren 5/4" en 1". En dan kijken of ik een perstang kan regelen om een 1" puntstuk op de 32mm alupex te persen.
Zou goed moeten gaan toch?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
Flail schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 09:14:
[...]


Zit nu te kijken naar Oxyban slang DN25 met wartelmoeren 5/4" en 1". En dan kijken of ik een perstang kan regelen om een 1" puntstuk op de 32mm alupex te persen.
Zou goed moeten gaan toch?
Is DN25 niet een beetje dun?

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 10:15
Vraagje aan de overige VWL 75/6 bezitters: wat is het maximale elektrische vermogen wat jullie WP tot nu toe heeft getrokken? Ik bedoel dan excl. een eventueel elektrisch element en extra pomp(en).

Mijn VWL 75/6 tijdens de laatste dagen rond de 2750 Watt maximaal. De minimum temp is hier -10 graden geweest, maar dat elektrische vermogen trok hij denk ik vanaf ca -5 graden en kouder. En omdat daarbij de compressor op maximaal draait vroeg ik me af of hij dan ook daadwerkelijk zijn maximale thermische vermogen levert.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Flail
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 22:58
ds23man schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 10:04:
[...]


Is DN25 niet een beetje dun?
Denk dat dat voor een 75/6 meevalt, binnendiameter is 25,5mm. Een 32x3 meerlagenbuis heeft binnendiameter 26mm.
Voor een kort stukje is dat niet zo problematisch denk ik...? 1 maat groter is gelijk DN50, dat is geen optie.
Alternatief is O2stopp, die is wel in 32mm te krijgen, maar minimale lengte 70 cm, dat kan ik niet kwijt. En iets minder zuurstofdicht, en duurder.

Ander alternatief is RVS gegolfde slang, zoals de Vaillant aansluitset, waar op dit moment ook niet of nauwelijks aan te komen is (levertijd Vaillant onbekend). Maar de flexibiliteit/trilingsdemping van een slang spreekt me eigenlijk meer aan...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Flail
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 22:58
Franciesco schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 10:32:
Vraagje aan de overige VWL 75/6 bezitters: wat is het maximale elektrische vermogen wat jullie WP tot nu toe heeft getrokken? Ik bedoel dan excl. een eventueel elektrisch element en extra pomp(en).

Mijn VWL 75/6 tijdens de laatste dagen rond de 2750 Watt maximaal. De minimum temp is hier -10 graden geweest, maar dat elektrische vermogen trok hij denk ik vanaf ca -5 graden en kouder. En omdat daarbij de compressor op maximaal draait vroeg ik me af of hij dan ook daadwerkelijk zijn maximale thermische vermogen levert.
Heb hier nog iets meer gezien. 3489W kortstondig tijdens een defrost. 3000-3050W is het maximale wat ik verder heb gezien, deze ochtend toevallig. Ta weet ik niet, ik schat 37-38. Tbuiten ca -2°C. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pRPWWdtlP0_2aDXDxf1YBopryLI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kNWFRJ8xef3XPVYV8L26oUeQ.jpg?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
Even de halfmaandelijkse waterstanden volgens de VRC

Opbrengst: 696 kWh, verbruik : 262 kWh. Zou dan een Cop van 3,65 zijn.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Heintje
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 16-06 09:07
Kan iemand mij uitleggen / verwijzen wat moduleren is, waarom het belangrijk is en hoe je kunt zien of bereiken dat de WP en ketel van Vaillant dat doen?

ECOTEC plus VHR25/32cs, Arotherm VWL 55/5 AS, Arotherm VWL 57/5 IS, Buffervat 45 ltr., VR70, Sensocomfort VRC720, Vloerverwarming 11 groepen 100m2, vrijstaand, houtskelet, hr++


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
Moduleren is het vermogen van de ketel zo regelen dat ie de warmtebehoefte volgt, een goede modulerende thermostaat geeft aan de ketel door op hoeveel vermogen deze moet draaien om de temperatuur constant te houden. En het geval van een klokthermostaat leert deze zich zelf aan hoe snel en moet hoeveel vermogen de ketel moet draaien om op een bepaalde tijdstip de gewenste ruimtetemperatuur te bereiken.

Een modulerende cv ketel probeert constant op een zo laag mogelijke Ta te draaien wat zuiniger is en veel minder ketelstarts geeft.

[ Voor 14% gewijzigd door ds23man op 16-12-2022 11:29 ]

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Heintje
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 16-06 09:07
Bedankt. En de VRC720 van Vaillant regelt dat dus allemaal?

ECOTEC plus VHR25/32cs, Arotherm VWL 55/5 AS, Arotherm VWL 57/5 IS, Buffervat 45 ltr., VR70, Sensocomfort VRC720, Vloerverwarming 11 groepen 100m2, vrijstaand, houtskelet, hr++


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
Heintje schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 11:54:
Bedankt. En de VRC720 van Vaillant regelt dat dus allemaal?
Met Vaillant ketel die met Ebus is aangesloten wel.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Heintje
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 16-06 09:07
ds23man schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 12:04:
[...]


Met Vaillant ketel die met Ebus is aangesloten wel.
Ok. Ketel en WP zitten op de VR70 unit aangesloten.

ECOTEC plus VHR25/32cs, Arotherm VWL 55/5 AS, Arotherm VWL 57/5 IS, Buffervat 45 ltr., VR70, Sensocomfort VRC720, Vloerverwarming 11 groepen 100m2, vrijstaand, houtskelet, hr++


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • monesj
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 03-04 20:31
ds23man schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 06:06:
Heb ook weer wat aparts, na een defrost om 19.00 blijft de pomp gedurende een lange tijd op en neer moduleren:

[Afbeelding]

Heb dat wel eens eerder gezien, iemand een idee?
Hij lijkt hier hetzelfde te doenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BO_GOUAAXDCsSKofbUfMwdKfjYg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2OYkzoGNLQPauFcm7QdVSjKJ.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 48% gewijzigd door monesj op 16-12-2022 12:21 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
Ik eerst een dikke defrost en denk daarna een heleboel kleintjes, temp in schuur was 3 graden. Blijkbaar een kritische temperatuur qua dauwpunt.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kleuvert
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 03-06 15:07
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eF8p_B0Xht5052gbJEeZ8oBTVnM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Youzty3HzzGDxzr5ZtcoCYcl.jpg?f=fotoalbum_large

Nu we bijna een week serieuze koude temperaturen hebben begint er hier wat te veranderen aan het gedrag van de warmtepomp. Waar deze dinsdag nog strakke vermogenslijnen trok op de defrosts na zie ik nu toch echt dat de pomp uit gaat. Vanwaar ineens dit pendelende gedrag? Het enige wat ik zie is dat mijn stooklijn uit zichzelf van 0.40 naar 0,65 is gegaan. Deze heb ik nu terug gezet. Max aanvoer staat op 40 en minimum op 30. Dat werkte prima. Het wordt ook nog maar met pijn en moeite 20 graden binnen. Wat niet gek is als die zo vaak uit gaat. Normaal warmt die de vloer zo ver op dat er een delta T ontstaat van bijna minder dan 3. Nu blijft die hem ruim op 5 houden. Heeft dit te maken met de vele defrosts? Heb ik toch een buffer nodig? Lijkt de inhoud van mijn systeem toch te gering?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Flail
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 22:58
Hier t/m gisteren volgens de VRC opbrengst 1575 kWh en verbruik 390 kWh. COP is dan 5,03.
Gemeten (MID) elektraverbruik is 412 kWh. COP wordt dan 4,82.

Misschien een idee om met de Arothermbezitters iets van een gedeelde Google spreadsheet op te zetten met de maandstanden en inclusief zaken als softwareversies etc, in de hoop dat we daar patronen in kunnen gaan ontdekken...?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Middenberm
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 11-06 08:07
Vraag

Zoals eerder aangegeven hadden wij circa 2 weken na installatie problemen met onze VRC720F. Deze hadden wij zelf geregeld omdat onze installateur een bedrade besteld had en onze voorkeur op het allerlaatste moment uitging naar draadloos.

Wij waren zodoende zelf verantwoordelijk voor het omruilen van de thermostaat.

De oude stond op schema 8 en daar heb ik uiteraard de nieuwe ook opgezet.

Vraag; detecteert de thermostaat op basis van het schema alle randapparatuur en regelingen e.d.? En worden ze dan correct toegevoegd? Ik begin namelijk nu enorm te twijfelen of er in de oude thermostaat niet sprake was van twee zones/circuits. In de nieuwe hebben we er maar 1

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Heintje
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 16-06 09:07
Bij mij staat de de VRC720 op schema 9.
Is door de Vaillant-man gekozen. Maar ik heb een hybride/split systeem.

ECOTEC plus VHR25/32cs, Arotherm VWL 55/5 AS, Arotherm VWL 57/5 IS, Buffervat 45 ltr., VR70, Sensocomfort VRC720, Vloerverwarming 11 groepen 100m2, vrijstaand, houtskelet, hr++


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
Flail schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 12:47:
Hier t/m gisteren volgens de VRC opbrengst 1575 kWh en verbruik 390 kWh. COP is dan 5,03.
Gemeten (MID) elektraverbruik is 412 kWh. COP wordt dan 4,82.

Misschien een idee om met de Arothermbezitters iets van een gedeelde Google spreadsheet op te zetten met de maandstanden en inclusief zaken als softwareversies etc, in de hoop dat we daar patronen in kunnen gaan ontdekken...?
Dat zijn waardes die niet kunnen kloppen, een 75/6 doet een cop 4,1 bij A2/W35. Bij lagere A en hogere W wordt dat alleen maar lager. Denk dat we afgelopen 2 weken een gemiddelde van A2 hebben gehad. Het blijft trouwens ruk dat je niet de actuele cop kan uitlezen.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
Of zijn dat waardes sinds de in bedrijfstelling van je pomp?

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kleuvert
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 03-06 15:07
Kleuvert schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 12:39:
[Afbeelding]

Nu we bijna een week serieuze koude temperaturen hebben begint er hier wat te veranderen aan het gedrag van de warmtepomp. Waar deze dinsdag nog strakke vermogenslijnen trok op de defrosts na zie ik nu toch echt dat de pomp uit gaat. Vanwaar ineens dit pendelende gedrag? Het enige wat ik zie is dat mijn stooklijn uit zichzelf van 0.40 naar 0,65 is gegaan. Deze heb ik nu terug gezet. Max aanvoer staat op 40 en minimum op 30. Dat werkte prima. Het wordt ook nog maar met pijn en moeite 20 graden binnen. Wat niet gek is als die zo vaak uit gaat. Normaal warmt die de vloer zo ver op dat er een delta T ontstaat van bijna minder dan 3. Nu blijft die hem ruim op 5 houden. Heeft dit te maken met de vele defrosts? Heb ik toch een buffer nodig? Lijkt de inhoud van mijn systeem toch te gering?
Ben er zelf al achter. Het was de stooklijn. Nu ik hem weer op 0.40 heb gezet is het pendelen weg en loopt de temperatuur notabene ook beter op. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de stooklijn vast blijft staan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MD598fNEfCM_11rFH-xAMuH9Yfk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OvRh9sOIVflXLaKgPzZgOjkv.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
Kleuvert schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 14:24:
[...]


Ben er zelf al achter. Het was de stooklijn. Nu ik hem weer op 0.40 heb gezet is het pendelen weg en loopt de temperatuur notabene ook beter op. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de stooklijn vast blijft staan?
[Afbeelding]
Staat de adaptieve stooklijn geactiveerd?

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Chupachups
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 10:03
ds23man schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 09:14:
[...]


Maar dan moduleer je niet meer, daar wordt je niet blij van.
het is enkel een piek / backup ketel, normaliter komt ie niet in bedrijf. bovendien regelt de ketel zelf zijn brabdervermogen op basis van de retourtemperatuur en is de aanvoertemperatuur beperkt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • snameroc
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 23:28
ds23man schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 09:14:
[...]


Maar dan moduleer je niet meer, daar wordt je niet blij van.
Dat was toch al gezien en nood is nood beter dan in de kou zitten. Hij moduleerd overigens wel op de watertemperatuur niet meer of minder dan je warmtepomp doet.

snameroc


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Nu online
Kleuvert schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 12:39:
[Afbeelding]

Nu we bijna een week serieuze koude temperaturen hebben begint er hier wat te veranderen aan het gedrag van de warmtepomp. Waar deze dinsdag nog strakke vermogenslijnen trok op de defrosts na zie ik nu toch echt dat de pomp uit gaat. Vanwaar ineens dit pendelende gedrag? Het enige wat ik zie is dat mijn stooklijn uit zichzelf van 0.40 naar 0,65 is gegaan. Deze heb ik nu terug gezet. Max aanvoer staat op 40 en minimum op 30. Dat werkte prima. Het wordt ook nog maar met pijn en moeite 20 graden binnen. Wat niet gek is als die zo vaak uit gaat. Normaal warmt die de vloer zo ver op dat er een delta T ontstaat van bijna minder dan 3. Nu blijft die hem ruim op 5 houden. Heeft dit te maken met de vele defrosts? Heb ik toch een buffer nodig? Lijkt de inhoud van mijn systeem toch te gering?
Adaptieve stooklijn uit zetten, en weer op stooklijn 0.4 zetten is denk ik de oplossing.
Edit: o er was al gereageerd.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Adriaan71
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 03-11-2024
ds23man schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 08:28:
[...]


En heeft de ketel ook nog zijn eigen thermostaat nodig. Heb je er twee hangen...
Nee dat hoeft niet met Vaillant. De VRC 720 stuurt alles aan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
Adriaan71 schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 15:30:
[...]


Nee dat hoeft niet met Vaillant. De VRC 720 stuurt alles aan.
Ook met een Nefit ketel?

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Flail
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 22:58
ds23man schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 14:06:
[...]


Dat zijn waardes die niet kunnen kloppen, een 75/6 doet een cop 4,1 bij A2/W35. Bij lagere A en hogere W wordt dat alleen maar lager. Denk dat we afgelopen 2 weken een gemiddelde van A2 hebben gehad. Het blijft trouwens ruk dat je niet de actuele cop kan uitlezen.
Tja ik weet het... Maar dit zijn toch echt de waardes die hij aangeeft van 1 dec t/m 15 dec.
Dus ik denk: of de flow is in werkelijkheid lager dan wat hij meet, of de deltaT is kleiner dan wat hij meet. Of ik heb een heel speciaal exemplaar die bijna de natuurwetten tart, maar wel ten koste van een hoop herrie ;)

Eens over de actuele COP, deze is wel te achterhalen met een rekentruc... Thermisch vermogen is (Ta-Tr)*4,2*flow in L/s. En dat delen door het actuele elektrisch opgenomen vermogen geeft de COP. Maar handig is anders inderdaad.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Zwartoog
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 20-06 13:20
Kleuvert schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 14:24:
[...]


Ben er zelf al achter. Het was de stooklijn. Nu ik hem weer op 0.40 heb gezet is het pendelen weg en loopt de temperatuur notabene ook beter op. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de stooklijn vast blijft staan?
Vrouw/vriendin die aan de knoppen heeft zitten draaien omdat ze het koud hadden? ^)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kleuvert
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 03-06 15:07
ds23man schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 14:29:
[...]


Staat de adaptieve stooklijn geactiveerd?
Waar kan ik die vinden? Ik heb de thermostaat op uitgebreid staan maar de term adaptieve stooklijn heb ik hier wel een paar keer voorbij zien komen. Maar geen idee in welk menu dit weer verborgen zit.
Logica is niet het beste ding van Vaillant.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
Is ergens verstopt in de installatieconfiguratie op de VRC.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kleuvert
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 03-06 15:07
ds23man schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 16:48:
Is ergens verstopt in de installatieconfiguratie op de VRC.
Gevonden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • adbeze
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 10-02 14:39
Vraag over zone regeling.

In mijn huis heb ik beneden vloerverwarming en verder radiatoren. Ik heb 1 circuit met 1 pomp en een buffervat parallel tussen de warmtepomp (Arotherm plus) 75/6 en het CV systeem. Ook heb ik een VR921 internet module.

Nu zou ik graag 2 zones hebben 1 met de vloerverwarming en 1 met de radiatoren, om dit apart te kunnen regelen. Ik lees op het forum daar al eerder wat over.
Hierbij bestuurt de sensocomfort de woonkamer met ruimte compensatie uitgebreid omdat ik daar veel zoninstraling heb.
De radiatoren zouden dan door Ambisense bestuurd worden. De Internet module VR921 kan immers met de Ambisense kranen communiceren.

Mijn vraag is nu of dit samen met de Sensocomfort kan werken.
Ik zag 2 opties:
• een zoneklep voor de vloerverwarming die open gaat als de sensocomfort vragend wordt
• Of de pomp van de vloerverwarming wordt direct vanuit de VR71 aangestuurd wanneer de sensocomformt vragend wordt.

De circuit pomp wordt actief zodra een een van de 2 zones vragend wordt

Mijn installateur dacht dat dit niet mogelijk was.
Is dit echt niet mogelijk?
Of is er iemand die hier ervaring mee heeft en kan mij helpen aan de benodigde instellingen hiervoor?
Of kan dit alleen met andere thermostaat kranen (Tado, Danfoss Ally of iets dergelijks) die een eigen besturing hebben?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Marnix17
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 01-06 13:10
Flail schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 16:36:
[...]


Eens over de actuele COP, deze is wel te achterhalen met een rekentruc... Thermisch vermogen is (Ta-Tr)*4,2*flow in L/s. En dat delen door het actuele elektrisch opgenomen vermogen geeft de COP. Maar handig is anders inderdaad.
Daar heeft @Proton_ toch een mooie oplossing voor.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NnDLkK6fNfC67A3tkconVE-Ck-w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/thjbN4z86pFrTpOEJc5uajbz.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
En stond die aan?

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 09:16

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
@Marnix17 dat is met hulp van een externe warmtemeter :)
(zenner zelsius ultrasoonmeter)
(en SDM120 kWh meter).

Over mbus heeft die warmtemeter overigens een resolutie van 100 watt, maar de flow en dT worden veel nauwkeuriger gegeven waar ik dan zelf het vermogen uit bereken.
Het blijkt dat het vermogen op het display niet afgerond is, maar afgekapt.

De meting uit de warmtepomp zelf is veel te onnauwkeurig om dit soort plaatjes mee te maken.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
Heb hier voor de grap en als test even een Nefit Proline NxT aan/uit aangesloten ( draadbrug over de opentherm aansluiting). Dat is dus geen succes, ketel gaat draaien op een aanvoer van 36 graden. Na een aantal uur was de ruimtetemp een graad gezakt. Snel maar weer de Easy via de converter weer aangesloten, ketel gaat nu weer vermogen leveren.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kleuvert
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 03-06 15:07
Ja die stond geactiveerd. Maar snel gedeactiveerd.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
Kleuvert schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 17:38:
[...]


Ja die stond geactiveerd. Maar snel gedeactiveerd.
Apart, staat normaal uit.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Zwartoog
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 20-06 13:20
Toch die vriendin hè? :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 21-06 22:22
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4cNm4LnNjZdBxqQaGXBzT35qcaI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nWHS4YD3HnIZ2ntYjkybFzlb.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aQI-j90G0WlkPsAV2ond3Tl9W8s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WO3HX7mgWkURHTZiX9g3JD4d.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C_4kdSvC_vYMF-oRm_6_Lm7X9CA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wXwewcTtXqsruiRL701UUXED.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1xNM8Y91OwG8B7AUfmcpl51osmg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AkZ01ihAVcatZFBPhpEhdkBV.jpg?f=fotoalbum_large

Best een hoop gebeurd vandaag, maar we zijn er nog niet. Elektra is wel voorbereid, net als meer leidingwerk inclusief magneetfilter, de regelmodule (van AWB, heb nog geen handleiding gevonden helaas) is voorbereid en ik heb een nieuwe thermostaat geplaatst. Maar toen werd het toch echt weekend voor de heren. Het was wel weer gezellig, en ik ben blij met de houtkachel. Want de vloerverwarming doet nog niks helaas. Inbedrijfstelling zal maandag worden. Als het meezit, want het duurt lang. Maar dat vind ik altijd 🤭

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan Zwanenburg7
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 20-06 13:25
Bedankt @Proton_ _/-\o_ !
Proton_ schreef op zondag 11 december 2022 @ 13:06:

@Jan Zwanenburg7 pagina 43 van de installatiebundel moet volgens mij aardig overeenkomen met jouw situatie.
[Afbeelding]
Rechts hydraulisch, links elektrisch schema.

De SysFlow sensor moet aan de VR70 aangesloten worden, anders lijkt het er op dat de warmtepomp gaat proberen een stuk pijp zonder stroming op temperatuur te krijgen.

Het schema van bladzijde 41 is een stuk eenvoudiger en lijkt me dus te prefereren, maar dat is mosterd na de maaltijd.
Ik heb eindelijk tijd gehad om hier in te duiken en ik heb de installatiebundel er bij gepakt.
  • Ik zie bij mijn instellingen "systeemschemacode 8" 
  • Systeemschema 8 is een seriebuffer, zonder VR70 
  • Bij schema 8 staat 'beperkt nageregeld', wat dus niet past bij onze situatie (volledig nageregeld met EvoHome)
  • Onze installatie volgt systeeemschema 9, zoals @Proton_ al had aangegeven! (parallelle buffer; incl. VR70) 
  • Dit past bij een volledige nageregelde verwarming die we hebben (EvoHome)
  • Ook mijn buffervat sensor is aangesloten op de S5 van de VR70, net als bij schema 9
Dus volgens mij is het systeemschema verkeerd ingesteld!
Mijn vraag: Kan ik gewoon bij de instellingen systeemschema code veranderen van 8 naar 9?
Ik heb wel als 'extra' ten op zicht van schema 8, een sensor bij de circulatie pomp van het huis, die aangesloten is op de VF1 van de VZW-AI. Dat lijkt me toch geen kwaad kunnen?

Ik hoop en verwacht dat dit mijn probleem helpt op te lossen :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 09:16

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
@Jan Zwanenburg7 ik verwacht dat je het systeemschema inderdaad kan veranderen. Het is een goede gewoonte om een wijzigingslogboek bij te houden zodat je de boel weer in installateurs-staat kan brengen (en omgekeerd: zodat de installateur kan zien met welke aanpassingen het beter werkt).

Over de VF1; durf ik niet te zeggen. Als je gekke dingen merkt kan je proberen je strikt aan het standaardschema te houden.

[ Voor 17% gewijzigd door Proton_ op 16-12-2022 18:53 ]

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
Even een observatie tussendoor. De WP gaat eigenlijk meer herrie maken voorafgaand aan een defrost.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KvA73
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 16-02-2024
Adriaan71 schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 07:08:
[...]


Kan met elke ketel. Hij moduleert alleen niet. Hij stuurt de ketel alleen met aan uit contact.
Dank. Ook nog even getest door gasprijs tijdelijk op heel laag tarief te zetten. CV sprong meteen aan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ben2513
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 23:15
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ps2PCs8aVnNF9UowRgs8oG41WHo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rqEm3Hp3QTNrv1JIScEgdfYV.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PKrLksSETmlD1pz62njLS38hRqo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YcWO9mqpKfslLvpbLjxzEqKG.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aqfBUaxA7WPqRAZVKfnAZPOcNY8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6uKXXBAM0WQcyWMkgyTtzhqs.jpg?f=fotoalbum_tile


Hier wat ijsvorming links van de 75/6. Lijkt erop dat het ijs aan de linkerkant tijdens de defrosts smelt en dan naar beneden vloeit. Wel irritant, maar niet heel erg denk ik?

Tussenwoning bj. 1979; Dak Rc 6.5, muren Rc 2, vloer Rc 6.4, ramen HR++; Vloerverwarming; Vaillant 75/6 WP; 10* 345WP op zuiden, 20*345 op noorden = 8000 kWh p/j; Energielabel A+++; Gasloos sinds 18 juli 2022.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Zwartoog
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 20-06 13:20
ben2513 schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 21:27:
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]


Hier wat ijsvorming links van de 75/6. Lijkt erop dat het ijs aan de linkerkant tijdens de defrosts smelt en dan naar beneden vloeit. Wel irritant, maar niet heel erg denk ik?
Ik heb hetzelfde. Er zit daar een gaatje in de onderkant, geen idee waarom.

Bij mij druppelt het een beetje op het dak, dus geen last van. In jouw geval zou ik wel proberen dat gaatje dicht te stoppen, anders glij je uit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Adriaan71
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 03-11-2024
mydogisgone schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 08:57:
[...]


Oke maar een VR70 kan ook gebruikt worden om 2 zones te maken toch?

Maar als ik het goed begrijp, zeg je dat het handig is om die vr70 toe te voegen en daar de sensor op aan te sluiten?
Ja dat klopt. En met een VR70 kan je ook nog een extra pompgroep erbij plaatsen voor voeding van een aparte zone met nog een andere VR91 afstandsbediening kamerthermostaat erbij. En als je nog meer zone's extra wilt met pompgroepen dan moet je de VR71 nemen.

[ Voor 7% gewijzigd door Adriaan71 op 16-12-2022 22:02 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Adriaan71
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 03-11-2024
Ja.
Moet met elke ketel kunnen. Maar wel dan met buffer ertussen en extra pompgroep. Dan ene zijde warmtepomp aansluiten en cv ketel ( hydraulische gescheiden ) en ander kant pompgroep voor voeding woning.

En de VR720 regelt dat allemaal. Dan kan je nog verschillende instellingen instellen hoe je het wil laten draaien.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Adriaan71
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 03-11-2024
Heintje schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 11:54:
Bedankt. En de VRC720 van Vaillant regelt dat dus allemaal?
Als je inderdaad een Vaillant pomp hebt en een Vaillant ketel moduleren beide toestellen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Adriaan71
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 03-11-2024
KvA73 schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 20:32:
[...]


Dank. Ook nog even getest door gasprijs tijdelijk op heel laag tarief te zetten. CV sprong meteen aan.
Kan je ook doen door extra hoog in te stellen. Kan je testen of je pomp het trekt allen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KvA73
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 16-02-2024
Nu 2 dagen Trivalente aansturing aan staan en valt me op dat systeem steeds tijdens de nacht cv ketel gebruikt voor bijverwarming (+/- 3 m3 gas). Vind ik vreemd omdat:

1. Nachttemperatuur min of meer gelijk was aan bijv avondtemperatuur (geen gasgebruik)

2. Nachttarief stroom juist lager is (bij mij €0,25 ipv €0,3). Dubbeltarief volgens mij goed ingesteld in systeem (blok tussen 7 en 23 u geselecteerd voor hoogtarief)

3. Omslagpunt COP obv mijn tarieven rond 2,15 ligt. Obv data Vaillant app zit ik steeds rond 3,2 bij 0 graden

4. Warmtepomp niet tegen zijn max. vermogen aanloopt gedurende nacht waardoor bijverwarming nodig zou kunnen zijn

Wat zou reden kunnen zijn?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
Adriaan71 schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 22:05:
[...]


Ja.
Moet met elke ketel kunnen. Maar wel dan met buffer ertussen en extra pompgroep. Dan ene zijde warmtepomp aansluiten en cv ketel ( hydraulische gescheiden ) en ander kant pompgroep voor voeding woning.

En de VR720 regelt dat allemaal. Dan kan je nog verschillende instellingen instellen hoe je het wil laten draaien.
Werkt het niet dan met een parallelle invoeding met een terugslagklep op de WP en cv ketel? Het wordt nogal een dingetje om in het systeem van mijn voorhuis een buffervat te kleien.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Heintje
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 16-06 09:07
KvA73 schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 07:40:
Nu 2 dagen Trivalente aansturing aan staan en valt me op dat systeem steeds tijdens de nacht cv ketel gebruikt voor bijverwarming (+/- 3 m3 gas). Vind ik vreemd omdat:

1. Nachttemperatuur min of meer gelijk was aan bijv avondtemperatuur (geen gasgebruik)

2. Nachttarief stroom juist lager is (bij mij €0,25 ipv €0,3). Dubbeltarief volgens mij goed ingesteld in systeem (blok tussen 7 en 23 u geselecteerd voor hoogtarief)

3. Omslagpunt COP obv mijn tarieven rond 2,15 ligt. Obv data Vaillant app zit ik steeds rond 3,2 bij 0 graden

4. Warmtepomp niet tegen zijn max. vermogen aanloopt gedurende nacht waardoor bijverwarming nodig zou kunnen zijn

Wat zou reden kunnen zijn?
Er gaat sowieso al snel veel gas doorheen bij deze temperaturen.
Check de stooklijn eens als de ketel bijspringt. Bij mij schoot die de eerste keer naar 1.20. ik heb dat handmatig weer aangepast.

ECOTEC plus VHR25/32cs, Arotherm VWL 55/5 AS, Arotherm VWL 57/5 IS, Buffervat 45 ltr., VR70, Sensocomfort VRC720, Vloerverwarming 11 groepen 100m2, vrijstaand, houtskelet, hr++


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KvA73
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 16-02-2024
Heintje schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 08:33:
[...]


Er gaat sowieso al snel veel gas doorheen bij deze temperaturen.
Check de stooklijn eens als de ketel bijspringt. Bij mij schoot die de eerste keer naar 1.20. ik heb dat handmatig weer aangepast.
Stooklijn staat ok. Heb wel nachtmodus van eco afgehaald. Is volgens mij niet de oorzaak maar die sowieso niet aan nachtverlaging voor vloer.

Vreemde is wel dat ik net even van trivalent naar bivalent geswitched heb. Toen in vervolgens weer binnen paar minuten naar trivalent schakelde, bleef cv uit. Kan ik niet verklaren

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Middenberm
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 11-06 08:07
Iemand enig idee waar ik een isolatiepakket kan bestellen voor de SpiroCombi MB3
Dat ding hangt nu on-geïsoleerd op onze (veel te) koude zolder en het is een dusdanig groot blok messing dat er wel wat warmteverlies is via dat ding (het is haast een radiator op zich :+ ).

Op internet kom ik alleen maar isolatiepakketten voor andere types tegen of de afbeeldingen laten niet duidelijk zien dat hij voor deze geschikt is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VEekttfW8yaQ2d-T2TuTrLqb1xU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Pkr4iCtd1wilrkcwXkEj888p.png?f=user_large

[ Voor 3% gewijzigd door Middenberm op 17-12-2022 10:25 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
Middenberm schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 10:24:
Iemand enig idee waar ik een isolatiepakket kan bestellen voor de SpiroCombi MB3
Dat ding hangt nu on-geïsoleerd op onze (veel te) koude zolder en het is een dusdanig groot blok messing dat er wel wat warmteverlies is via dat ding (het is haast een radiator op zich :+ ).

Op internet kom ik alleen maar isolatiepakketten voor andere types tegen of de afbeeldingen laten niet duidelijk zien dat hij voor deze geschikt is.

[Afbeelding]
Ik heb hem uit duitsland gehaald.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
Deze dus:

https://www.pumpendiscoun...SpiroTrap-Fertigisol.html

Is passend voor de afscheider met of zonder ontluchter.

En in NL nergens te krijgen.

[ Voor 9% gewijzigd door ds23man op 17-12-2022 10:35 ]

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Middenberm
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 11-06 08:07
ds23man schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 10:34:
Deze dus:

https://www.pumpendiscoun...SpiroTrap-Fertigisol.html

Is passend voor de afscheider met of zonder ontluchter.

En in NL nergens te krijgen.
@ds23man dankje voor de snelle reactie

Heb je toevallig een foto hoe dat pakket er aan de binnenkant uitziet (of hoe het bij jou geinstalleerd zit)
Bij de SpiroCombi MB3 zit het aansluitende T stuk ongeveer halverwege het apparaat.

Op de afbeelding van de site die je stuurde lijkt dat ruim buiten de helft te zijn en dus lijkt het of er dan inwendig aan één kant veel te weinig ruimte zou moeten zitten.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_sSy_urmjKE4h5bOpiUxHuZBkhw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Lsct6wexJZ5IdTA8d9QJCBND.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FNale
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 21-06 11:03
ben2513 schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 21:27:
[TABLE]
[TR]
Hier wat ijsvorming links van de 75/6. Lijkt erop dat het ijs aan de linkerkant tijdens de defrosts smelt en dan naar beneden vloeit. Wel irritant, maar niet heel erg denk ik?
Ik heb zelfs een rand ijs aan de onderkant van de kast zitten.
Het lijkt wel of het gaatje bij mij verstopt zit dan. Afvoer zit gewoon goed.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i517pGwnMw8kAEUx8uRva5pft6s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gXnAl8olDiAueESVXeOr0Ie4.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 89% gewijzigd door FNale op 17-12-2022 10:57 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
Middenberm schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 10:51:
[...]


@ds23man dankje voor de snelle reactie

Heb je toevallig een foto hoe dat pakket er aan de binnenkant uitziet (of hoe het bij jou geinstalleerd zit)
Bij de SpiroCombi MB3 zit het aansluitende T stuk ongeveer halverwege het apparaat.

Op de afbeelding van de site die je stuurde lijkt dat ruim buiten de helft te zijn en dus lijkt het of er dan inwendig aan één kant veel te weinig ruimte zou moeten zitten.


[Afbeelding]
Hij is passend voor beide modellen, zit een uitsparing in voor de ontluchter.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
ds23man schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 11:02:
[...]

Hij is passend voor beide modellen, zit een uitsparing in voor de ontluchter.
Toch even snel gekeken, naar beneden is ie geschikt voor de vuilfilter en naar boven voor de ontluchter. Apart, zou dus nog een model moeten zijn voor de combi.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
En die bestaat dus niet, nergens te vinden in de catalogus.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Middenberm
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 11-06 08:07
ds23man schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 11:13:
[...]


Toch even snel gekeken, naar beneden is ie geschikt voor de vuilfilter en naar boven voor de ontluchter. Apart, zou dus nog een model moeten zijn voor de combi.
@ds23man Dankje voor het kijken. Toch niet geschikt dus :'( gelukkig had ik hem nog niet bestel.

Het kan toch niet zo zijn dat er nergens een speciale mantel te krijgen is terwijl dit voor alle andere modellen wel het geval is :?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 09:16

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
Je kunt er altijd wat repen armaflex omheen knutselen.
Twee plastic zakken met eps korrels eromheen heb ik ook wel eens gezien.
Een beetje ghetto misschien, maar al snel beter dan niets :)

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
Een oud dekbed doet ook wonderen.... :+

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Middenberm
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 11-06 08:07
Proton_ schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 11:28:
Je kunt er altijd wat repen armaflex omheen knutselen.
Twee plastic zakken met eps korrels eromheen heb ik ook wel eens gezien.
Een beetje ghetto misschien, maar al snel beter dan niets :)
@Proton_ Ik zat zelf ook al te frobelen met repen steenwol maar vond dat niet logisch. Allemaal zo onhandig als je een keer bij dat ding moet zijn (nou hoeft dat gelukkig niet vaak). Of ik frut er een paar oude handoeken/stuk dekbed omheen. Geeft in ieder geval niet zo'n zooi als allemaal EPS korrels als het er een keer omweg moet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
Middenberm schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 11:33:
[...]


@Proton_ Ik zat zelf ook al te frobelen met repen steenwol maar vond dat niet logisch. Allemaal zo onhandig als je een keer bij dat ding moet zijn (nou hoeft dat gelukkig niet vaak). Of ik frut er een paar oude handoeken/stuk dekbed omheen. Geeft in ieder geval niet zo'n zooi als allemaal EPS korrels als het er een keer omweg moet.
Zit me net te bedenken dat je er ook twee kan bestellen die je doorzaagt en aan elkaar lijmt...

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 09:16

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
Het EPS voorbeeld was met korrels in dichte zakken die je er als kussen omheen zet (denk aan een zitzak), maar een handdoek werkt natuurlijk ook, zolang het droog blijft. De eerste centimeter doet het meest.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Heintje
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 16-06 09:07
Ik ben weer in gevecht met de handleiding van de VRC720.
Zie ik het nou goed, dat als je onder 'bijverwarmen' kiest voor 'uit', dat hij dan meer extra functies heeft dan bij 'verwarmen'. Als met 'ontdooien' het helpen bij defrosts wordt bedoeld, dan zou ik het wel erg suf vinden als dat alleen bij de keuze 'uit' zou gelden, en niet ook bij 'verwarmen'.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TCS_7GjWQrM7jW0moTvF6BAG1Xw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2nUevNVTupxogVua2YSxge09.png?f=fotoalbum_large

ECOTEC plus VHR25/32cs, Arotherm VWL 55/5 AS, Arotherm VWL 57/5 IS, Buffervat 45 ltr., VR70, Sensocomfort VRC720, Vloerverwarming 11 groepen 100m2, vrijstaand, houtskelet, hr++


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Heintje
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 16-06 09:07
FNale schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 10:53:
[...]


Ik heb zelfs een rand ijs aan de onderkant van de kast zitten.
Het lijkt wel of het gaatje bij mij verstopt zit dan. Afvoer zit gewoon goed.

[Afbeelding]
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FkAQGoQHTJRCwtNdbJvIuMtNPSM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rYYotG0MVgD5niszBJ7dikLd.jpg?f=fotoalbum_large

Hier ook.
Het donkere plekje: daar zat een herfstblaadje ..

ECOTEC plus VHR25/32cs, Arotherm VWL 55/5 AS, Arotherm VWL 57/5 IS, Buffervat 45 ltr., VR70, Sensocomfort VRC720, Vloerverwarming 11 groepen 100m2, vrijstaand, houtskelet, hr++


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Adriaan71
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 03-11-2024
ds23man schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 08:23:
[...]


Werkt het niet dan met een parallelle invoeding met een terugslagklep op de WP en cv ketel? Het wordt nogal een dingetje om in het systeem van mijn voorhuis een buffervat te kleien.
Kan ook ja. Dan beide een terugslag klep. Je krijgt alleen geen met vat waardoor je stromings problemen kan krijgen. Voor optimaal werking moet je gelijke druk en gelijke stroming krijgen.

Maar een 45 liter vat van Vaillant is al genoeg hoor. Zou hem alleen iets anders aansluiten als voorbeeld. En dat afgifte pomp voor je installatie. Heb zelf 1 jaar zo gedraaid en daar werkt echt goed.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
Adriaan71 schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 16:15:
[...]


Kan ook ja. Dan beide een terugslag klep. Je krijgt alleen geen met vat waardoor je stromings problemen kan krijgen. Voor optimaal werking moet je gelijke druk en gelijke stroming krijgen.

Maar een 45 liter vat van Vaillant is al genoeg hoor. Zou hem alleen iets anders aansluiten als voorbeeld. En dat afgifte pomp voor je installatie. Heb zelf 1 jaar zo gedraaid en daar werkt echt goed.
Gezien mijn pand en de plaatsing van de CV ketel in de keuken zou ik eerst naar de zolder daarboven moeten omdat ik daar alleen een plek voor een buffer heb, een traject van een meter of 5-6. Op zich kan ik daar weer aankoppelen op het hoofdnet. Maar om van van de WP bij het buffervat te komen heb ik ook weer een meter of 6 extra leiding traject nodig. Op zich hoeft van mij de ketel niet bij te verwarmen, wel de taak overnemen als de pomp het niet meer trekt of als het goedkoper is om op gas te stoken. Kan de sturing daarmee overweg?

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mydogisgone
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 09:03

mydogisgone

Watskeburtwithmydog

ds23man schreef op maandag 21 november 2022 @ 15:29:
Het gaat om dit grapje:

[Afbeelding]

De doorlus naar eventuele accessoires.

Die loopt via een lullig printspoortje:

[Afbeelding]

Als je via de VWZ afgezekerd 16A invoert en via de doorlus ook 16A afneemt, heb je gegarandeerd rook en een verschroeide printplaat. Dit is een dikke no no qua ontwerp en heb mensen ontslagen zien worden voor mindere blunders....
Nou dit grapje heeft hier dus plaats gevonden. Hij lijkt het verder nog te doen. Maar dit is natuurlijk niet normaal.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hl0ZGxpFlazZRYGmYs2oV8odgPE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OWrgJ4OZyfuQJDGnFl2qVO4p.jpg?f=fotoalbum_large

Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 10:15
@FNale dat ijs aan de onderzijde van de achterkant is me nog niet opgevallen.
Wel heb ik ijs aan de voorkant. Jij, of anderen, ook?
Al lijkt het me geen probleem omdat de uitblaaszijde nog open genoeg is. Toch?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/11DeAUtUr2i14175WWgwPP5wjls=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dYrBYYJFrMXgJPH2gnkTIVPy.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
mydogisgone schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 17:49:
[...]


Nou dit grapje heeft hier dus plaats gevonden. Hij lijkt het verder nog te doen. Maar dit is natuurlijk niet normaal.

[Afbeelding]
Wat zat er op die extra aansluitingen aangesloten?

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mydogisgone
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 09:03

mydogisgone

Watskeburtwithmydog

ds23man schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 19:03:
[...]


Wat zat er op die extra aansluitingen aangesloten?
Wat ik weet alleen de pomp. :/

Ga maandag sowieso bellen met mijn installateur.

Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
mydogisgone schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 17:49:
[...]


Nou dit grapje heeft hier dus plaats gevonden. Hij lijkt het verder nog te doen. Maar dit is natuurlijk niet normaal.

[Afbeelding]
@Artintel @Anoniem: 1608730 en anderen.

Dit is helemaal geen leuk grapje. :( :(

Sterker nog, hier kan brand door ontstaan en een reden zijn dat de NVWA dit product van de markt afhaalt en zelfs kan verplichten om al geleverde producten pro actief te vervangen ( en collega instanties in andere EU landen ook).

Algemene waarschuwing ( kan @Proton_ dit even in de startpost zetten): als je de uitgaande 230 volt (relais) contacten gebruikt zeker dan de VWZ af met een 6A automaat.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
mydogisgone schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 19:30:
[...]


Wat ik weet alleen de pomp. :/

Ga maandag sowieso bellen met mijn installateur.
Alles wat op die aansluitingen zit kan een kortsluitstroom van meer dan 16A veroorzaken.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Zwartoog
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 20-06 13:20
Franciesco schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 18:18:
@FNale dat ijs aan de onderzijde van de achterkant is me nog niet opgevallen.
Wel heb ik ijs aan de voorkant. Jij, of anderen, ook?
Al lijkt het me geen probleem omdat de uitblaaszijde nog open genoeg is. Toch?

[Afbeelding]
Heb ik ook.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kees_frl
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 23:36
ds23man schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 19:30:
[...]


@Artintel @Anoniem: 1608730 en anderen.

Dit is helemaal geen leuk grapje. :( :(

Sterker nog, hier kan brand door ontstaan en een reden zijn dat de NVWA dit product van de markt afhaalt en zelfs kan verplichten om al geleverde producten pro actief te vervangen ( en collega instanties in andere EU landen ook).

Algemene waarschuwing ( kan @Proton_ dit even in de startpost zetten): als je de uitgaande 230 volt (relais) contacten gebruikt zeker dan de VWZ af met een 6A automaat.
Waar gebruik je die contacten voor? En is dit met de VWZ hetzelfde als in de MEH97/6?

WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 405 ZZO= 10.935 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600 ERV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zwartoog
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 20-06 13:20
ds23man schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 19:30:
[...]


@Artintel @Anoniem: 1608730 en anderen.

Dit is helemaal geen leuk grapje. :( :(

Sterker nog, hier kan brand door ontstaan en een reden zijn dat de NVWA dit product van de markt afhaalt en zelfs kan verplichten om al geleverde producten pro actief te vervangen ( en collega instanties in andere EU landen ook).

Algemene waarschuwing ( kan @Proton_ dit even in de startpost zetten): als je de uitgaande 230 volt (relais) contacten gebruikt zeker dan de VWZ af met een 6A automaat.
Lijkt me een heel goed idee!

Wat ik mij wel afvraag, is hoe je de 230V aansluitingen dan wel moet gebruiken. Ik zit er sterk aan te denken om een doorstroomverwarmingselement aan te sluiten. Nu moet de AI dit schakelen, maar kan zelf de stroom niet leveren.

Enige dat ik kan bedenken is een extra kastje plaatsen met een 230V relais, zoals:
https://www.amazon.nl/AC-...V-230V/dp/B07Q2T7F6G?th=1

maar dat wordt nogal een schakelkast als je er ook één voor je boiler zou willen hebben.