Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
De Arotherm Plus 55/6 heeft handmatig minimaal 50% circulatiepomp, met deltaP verlagen is 45% mogelijk, ik moest flowmeters indraaien om op 560 l/h te komen terwijl de circulatiepomp nog steeds op 50% staat.dunklefaser schreef op maandag 9 februari 2026 @ 10:28:
@mr_evil08 Voor mijn systeem kan ik de minimale flow niet aanbevelen,
behalve dat de circulatiepomp dan i.p.v. 35 W maar 7 W verbruikt geen zichtbare voordelen,
misschien nog dat je minder stromingsgeluid hebt (afhankelijk van de installatie.)
Het effect van de lagere flow op de defrosts is wel duidelijk
- aanvoer gaat sterker omlaag en de defrost duurt langer.
Specificaties zijn: minimaal 400, max 860 l/h CV debiet.
560 l/h valt binnen de specs.
Tijdens defrost, de aanvoer daalt maar stijgt ook snel waardoor de warmtepomp minder snel gaat opschalen.
Ik heb het een tijd geobserveerd, de modulatiebereik kijkt hoofdzakelijk naar actueel warmtepomp aanvoertemperatuur en vergelijkt het met de thermostaat vraag aanvoertemperatuur.
Defrosts 5 seconden langer? ik hou het niet bij met een stopwatch, niet merkbaar in elk geval want in 4 minuten is het klaar.
Ik heb het gedrag bijgehouden wat het doet met start gedrag, koude start:
CV watertemperatuur in de thermostaat vastgezet om goed te vergelijken.
860 l/h
Tijd watts CV temp
14:00 565 17.5c
14:05 778 19.5c
14:10 1242 23c
14:14 2283 23c
14:15 2106 23,5c
14:25 1782 27,5c
560 l/h
14:00 565 17.5c
14:14 1378 28,5
14:15 1336 28,5
14:25 935 32,0
* De waardes komen van de sysvoeler, warmtepomp zelf registreerd nog eens +2c.
(het is lastig vergelijken want het waren geen 2 exact vergelijkbare dagen, het verschil is duidelijk zichtbaar kwa modulatiegedrag).
(Ik verwarm "hoog" m.b.t aanvoertemperaturen).
[ Voor 18% gewijzigd door mr_evil08 op 09-02-2026 12:15 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Als ik ga kijken op mijn thermostaat->informatie-> energiegegevens en dan reken met (milieuopbrengst+verbruik)/verbruik kom ik uit op een COP van 3,4 (197+82)/82. Als ik dit vergelijk met de specsheet A2W35 COP=3,9 vind ik dit aan de lage kant. Zeker gezien het niet zo koud is geweest de afgelopen dagen.
Het bivalentiepunt staat ingesteld op 1graad en de aanvoertemp max op 40graden. Is het normaal dat mijn COP lager uitvalt als verwacht?
Alvast bedankt
Kijk in de installateursmenu>Sensor info, zoek naar buitenunit actueel aanvoertemperatuur en retourtemperatuur sensoren.Toon123 schreef op maandag 9 februari 2026 @ 11:41:
Hoi allemaal, ik heb sinds twee weken een vaillant arotherm plus 35/6 hybridewarmtepomp draaien. Nu was ik benieuwd naar de gemiddelde COP dusver.
Als ik ga kijken op mijn thermostaat->informatie-> energiegegevens en dan reken met (milieuopbrengst+verbruik)/verbruik kom ik uit op een COP van 3,4 (197+82)/82. Als ik dit vergelijk met de specsheet A2W35 COP=3,9 vind ik dit aan de lage kant. Zeker gezien het niet zo koud is geweest de afgelopen dagen.
Het bivalentiepunt staat ingesteld op 1graad en de aanvoertemp max op 40graden. Is het normaal dat mijn COP lager uitvalt als verwacht?
Alvast bedankt
Vergelijk de sensoren met de vloerverwarmingsverdeler, of sysvoeler gezien je hybride hebt(letop kan 2c afwijken dat is normaal, afhankelijk van montage).
De actueel luchtvochtigheid buiten heeft invloed op de COP terwijl de buitentemperaturen vergelijkbaar zijn
Voorbeeld hier:
7 Feb: 4,7
8 Feb: 4,39
Hier klopt de Valliant app prima, bij anderen weer minder.
En wacht tot de periode voorbij is.
[ Voor 22% gewijzigd door mr_evil08 op 09-02-2026 12:54 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Hoe weet je dat het wel klopt als je er 0,5 bijtelt? Heb je dit dan op een andere manier kunnen meten. Is de milieuwinst dan de boosdoener of het energieverbruik?MotorBeast schreef op maandag 9 februari 2026 @ 12:16:
@Toon123 Hier al vaak besproken. Cijfers kloppen vaak niet. Ik tel er hier ruwweg 0,5 bij op en dan klopt het ongeveer bij mijn 55/6.
Rekenvoorbeeldje van @ervhToon123 schreef op maandag 9 februari 2026 @ 13:14:
[...]
Hoe weet je dat het wel klopt als je er 0,5 bijtelt? Heb je dit dan op een andere manier kunnen meten. Is de milieuwinst dan de boosdoener of het energieverbruik?
Regio Lelystad hier. Even snel gerekend kom ik met gemiddeld 9,5 kWh per m3 dus op 16150/3386=4,77
17-22 nov -> 118 graaddagen.
Warmtebehoefte: 118*4,77 =562,86
Ik heb verbruikt tot nu toe tussen 17-23 nov: 133 kWh
Maakt een COP van 562,86/133=4,232
Als ik dat hier doe met mijn cijfers scheelt het 0,5 te weinig op de Cop die app laat zien. Stroomverbruik klopt hier als een bus want heb ook Homewizard. Warmteopbrengst wordt te laag gemeten blijkbaar. Stroomverbruik ligt bij mij ook in lijn met gasverbruik historisch. Maal 2,5 met radiatoren.
[ Voor 5% gewijzigd door MotorBeast op 09-02-2026 15:11 ]
Dat is geen betrouwbaar vergelijking/meting.MotorBeast schreef op maandag 9 februari 2026 @ 15:10:
[...]
Rekenvoorbeeldje van @ervh
Regio Lelystad hier. Even snel gerekend kom ik met gemiddeld 9,5 kWh per m3 dus op 16150/3386=4,77
17-22 nov -> 118 graaddagen.
Warmtebehoefte: 118*4,77 =562,86
Ik heb verbruikt tot nu toe tussen 17-23 nov: 133 kWh
Maakt een COP van 562,86/133=4,232
Als ik dat hier doe met mijn cijfers scheelt het 0,5 te weinig op de Cop die app laat zien. Stroomverbruik klopt hier als een bus want heb ook Homewizard. Warmteopbrengst wordt te laag gemeten blijkbaar. Stroomverbruik ligt bij mij ook in lijn met gasverbruik historisch. Maal 2,5 met radiatoren.
Zeker met radiatoren kan 8-9kwh per m3 gas rekenen realistischer zijn.
[ Voor 37% gewijzigd door mr_evil08 op 09-02-2026 16:03 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Ik maak me maar niet meer druk over de Cop cijfers. 7 graden buiten, 21 beneden en unit draait hier op zo'n 630W op radiatoren. Met L/L was dat met dit weer zo'n 400W. Rest van het huis is ook nu op temperatuur, wc, badkamer en boven 19 graden dus die restant 230W wordt nuttig besteed. Ik geloof het wel. Of het nu Cop 3,5 of 4 of 4,5 is. Ik meet het gewoon af aan stroomverbruik. Opgelost.mr_evil08 schreef op maandag 9 februari 2026 @ 15:50:
[...]
Dat is geen betrouwbaar vergelijking/meting.
Zeker met radiatoren kan 8-9kwh per m3 gas rekenen realistischer zijn.
Wel leuk voor al die installateurs die Vaillant plaatsen en klanten mogen uitleggen dat er geen bal van klopt van de Cop cijfers in de app.
Tip: Koop een Mitsubishikazemo schreef op maandag 9 februari 2026 @ 17:13:
Vraagje wat is de minimale systeemtemperatuur wil de vailant wp nog goed een defrost kunnen uitvoeren,ik zelf heb een LG WP daar moet de watertemp. minimaal 15gr zijn anders start de compressor niet meer op dat is met de software zo geregeld? ...is dat bij een vailant wp ook zo?
:strip_exif()/f/image/VyPfAenXRvLeEJ24nfAIt1uU.png?f=user_large)
Minimale watertemperatuur (voor o.a. defrosts) is afhankelijk van de flow.
[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 09-02-2026 17:51 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Moah, die cijfers zijn redelijk accuraat en fabrikanten zullen vast een foutmarge inbouwen waardoor ze het naar beneden afronden, natuurlijk zijn er altijd gevallen waar het niet klopt, ook hier op het forum zie je de verschillen.MotorBeast schreef op maandag 9 februari 2026 @ 17:02:
[...]
Ik maak me maar niet meer druk over de Cop cijfers. 7 graden buiten, 21 beneden en unit draait hier op zo'n 630W op radiatoren. Met L/L was dat met dit weer zo'n 400W. Rest van het huis is ook nu op temperatuur, wc, badkamer en boven 19 graden dus die restant 230W wordt nuttig besteed. Ik geloof het wel. Of het nu Cop 3,5 of 4 of 4,5 is. Ik meet het gewoon af aan stroomverbruik. Opgelost.
Wel leuk voor al die installateurs die Vaillant plaatsen en klanten mogen uitleggen dat er geen bal van klopt van de Cop cijfers in de app.
[ Voor 3% gewijzigd door mr_evil08 op 09-02-2026 18:09 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Eens je clip-on temp sensoren omwisselen.MotorBeast schreef op maandag 9 februari 2026 @ 17:02:
[...]
Ik maak me maar niet meer druk over de Cop cijfers. 7 graden buiten, 21 beneden en unit draait hier op zo'n 630W op radiatoren. Met L/L was dat met dit weer zo'n 400W. Rest van het huis is ook nu op temperatuur, wc, badkamer en boven 19 graden dus die restant 230W wordt nuttig besteed. Ik geloof het wel. Of het nu Cop 3,5 of 4 of 4,5 is. Ik meet het gewoon af aan stroomverbruik. Opgelost.
Wel leuk voor al die installateurs die Vaillant plaatsen en klanten mogen uitleggen dat er geen bal van klopt van de Cop cijfers in de app.
Meet die ws 0.5 te hoog
Misschien in toekomst in COP aka "ENERGIE-EFFICIËNTIE" beleggen?
Dan heb ik altijd een top resultaat - vandaag: 7,91, eergisteren zelfs 10,06
@Andrehj Om achter de getoonde wetmatigheid te komen hoef je natuurlijk geen Mitsubishi te kopen,
een beetje middelbare school natuurkunde kan helpen (of in het extreme geval een kapotte warmtewisselaar)
@mr_evil08 Uit het plaatje wordt waarschijnlijk ook duidelijk waarom bij mijn systeem met
een aanvoer in het begin (2024) van soms ca. 16-17 °C tijdens een defrost een hogere flow beter (=veiliger) is.
De flow is nu natuurlijk hoger dan 750 l/h. en de retour blijft altijd boven de 20 °C.
Sommige warmtepompen m.n. Daikin schakelen bij een retour < 25 °C tijdens een defrost (bijna) altijd het elektrische element aan - volgens mij eigenlijk onnodig.
Bij mij is de aanvoer op dit moment maar 25,85 °C (constant)
[ Voor 82% gewijzigd door dunklefaser op 09-02-2026 20:58 ]
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Ik weet niet wat je daarmee bedoelt? Waar zitten die dingen? Zou niet eens weten waar de unit de meetgegevens vandaan haalt. Ik vermoed uit de binnenunit. Vreemde is dat de display van de binnenunit ook een afwijkende waarde aangeeft tov de app. Nu niet gecheckt maar de laatste keer een hogere warmteopbrengst.Technician- schreef op maandag 9 februari 2026 @ 18:24:
[...]
Eens je clip-on temp sensoren omwisselen.
Meet die ws 0.5 te hoog
Kom er maar niet aan.MotorBeast schreef op maandag 9 februari 2026 @ 19:54:
[...]
Ik weet niet wat je daarmee bedoelt? Waar zitten die dingen? Zou niet eens weten waar de unit de meetgegevens vandaan haalt. Ik vermoed uit de binnenunit. Vreemde is dat de display van de binnenunit ook een afwijkende waarde aangeeft tov de app. Nu niet gecheckt maar de laatste keer een hogere warmteopbrengst.
Ik heb al weken niet meer naar de COP gekeken. Omstandigheden hetzelfde, verbruik ook, dan zal die COP ook wel hetzelfde zijn. En het huis is warm.
Okee, niet Tweakerwaardig, sorry…!
deze voorbereide lijst met enkele aanvullingen ingevuld. Waarschijnlijk gebeurt er weer niet zo veel mee.
Ik maak me er iig niet te veel stress mee - ze doen maar watt.
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
In de handleiding van de VWZ AI staat het volgende, bij de storingscodes:kazemo schreef op maandag 9 februari 2026 @ 17:13:
Vraagje wat is de minimale systeemtemperatuur wil de vailant wp nog goed een defrost kunnen uitvoeren,ik zelf heb een LG WP daar moet de watertemp. minimaal 15gr zijn anders start de compressor niet meer op dat is met de software zo geregeld? ...is dat bij een vailant wp ook zo?
Blijkbaar is het 5 graden.S.284 De-icing flow temperature too low
If the flow temperature is below 5 °C, the heat pump is restarted. If the flow temperature is still not sufficient after three unsuccessful restarts, the heat pump is switched off and the fault message F.741 is displayed. ► Check whether sufficient thermal energy is available from the building circuit.
Voor standaard vragen zoals "Hoeveel kW heb ik nodig?" etc lees eerst eens Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic