Ronald schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 10:40:
Die werkschakelaar zit in de r290 vrijhoudzone. Dat is niet conform installatie instructie.
Unit moet ook 30cm van de muur volgens mij?

@Gramser vorstlint in de pijp? Anders gaat hij zo dicht vriezen.
Vorstlint kan er volgens mij nog een aardig stukje uitgetrokken worden, maar goed punt!

  • Jan Zwanenburg7
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22-12 16:05
Matched: nl
gigglebooster schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 10:10:

[...]

We hebben deze radiatoren:
  • Type 22: 60 cm breed x 90 cm hoog
  • Type 22: 280 cm breed x 40 cm hoog
  • Type 33: 200 cm breed x 60 cm hoog
Ik heb de stooklijn zo hoog omdat het nu al eeuwen duurt om op temperatuur te komen 's morgens, maar mijn nachtverlaging is 1.5 graden, misschien moet dat zoals anderen zeggen wel weg, of een stuk lager.


[...]
Voor een all electric wil je de stooklijn een stuk lager hebben, bv. naar 0.6. Dit gaat nu niet, omdat de afgifte ontoereikend is. Aan de huidige isolatie toestand valt denk ik geen grote winsten te halen. Mijn inschatting: afgifte veranderen, dus vloerverwarming of LTV radiatoren. "Terug naar de tekentafel" zoals iemand al opmerkte. Helaas. Meevaller: het lijkt om maar 1 ruimte te gaan, waarschijnlijk twee of drie radiatoren vervangen zou voldoende kunnen zijn.

  • ahbart
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 21-12 14:03
Geen matches
dunklefaser schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 11:26:
@gigglebooster Misschien bij gelegenheid vriendelijk naar de "diploma's" c.q. certificaten vragen?
Als de pijpfitter zo hardleers is en blijft als je schrijft
- heel eventueel en voorzichtig bij Vaillant informatie (foto's?) droppen/opvragen.
Zijn toekomstige klussen en klanten zouden hiervan kunnen profiteren.

Energie-labelverbetering met een warmtepomp - ik zie hier al een nieuwe hype aankomen.
@gigglebooster En staat de installateur op de lijst van bekende Vaillant installateurs? Link
Ik had speciaal een gekozen van die lijst, maar dat was een groot drama. Die heeft Vaillant er vanaf gehaald.

  • Rijo038
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 20:46
Matched: nl
gigglebooster schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 10:10:
Bedankt allemaal voor de input! Ik heb hieronder alle vragen beantwoord en zet hierboven nog wat aanvullende informatie.

De vermelde COP van 3 is inclusief heet water en komt ook doordat er in de eerste maand deels elektrisch is verwarmd (installateur had blauw en rood omgedraaid dus met WP werkte het niet) en er een beste lekkage was op het CV systeem buiten.

Als ik uitsplits op alleen verwarmen (geen DHW) heb ik tot dusver:
  • Laatste week oktober (zeer mild) 4.2
  • COP november (kouder) 3.36
  • COP december (milder) 3.69
Als ik heet water ook meeneem gaat het omlaag, naar lagere COP.

Momenteel gebruiken we dus nachtverlaging en gaat de CV met Home Assistant uit als we weg zijn. Ik lees vaker de aanbeveling om een constante wenstemperatuur aanhouden, dat gaan we dus een periode proberen. Ik beschreef mogelijk onterecht dat de isolatie "goed" is, meer daarover hieronder. De isolatie is niet "uitstekend", dus we moeten zien of constant doorstoken de beste stookstrategie is, gegeven de geplaatste installatie.


[...]

@MotorBeast @Chupachups @Franciesco Goed idee, ik ga de constante wenstemp proberen. Kijken of dit de COP verbetert. En ik weet al meer dan de installateur, maar dat kan heel snel :X Hij heeft NIKS aangepast aan de fabrieksinstelling. Geen stooklijn, geen binnentemp. compensatie. De stooklijn staat vanuit de fabriek op 0.30 ofzo en ik legde hem uit dat dit niet (efficient) werkte, hij zei dat het bij z'n andere installaties allemaal goed werkte. Geen interesse om te leren.


[...]

We hebben deze radiatoren:
  • Type 22: 60 cm breed x 90 cm hoog
  • Type 22: 280 cm breed x 40 cm hoog
  • Type 33: 200 cm breed x 60 cm hoog
Ik heb de stooklijn zo hoog omdat het nu al eeuwen duurt om op temperatuur te komen 's morgens, maar mijn nachtverlaging is 1.5 graden, misschien moet dat zoals anderen zeggen wel weg, of een stuk lager.


[...]


[...]

Scherpe vragen, heren! En terecht. "Goed geïsoleerd" is een vage term. De isolatie heb ik "goed" genoemd, maar misschien klopt dat wel niet. Ik heb HR glas, en er is vloerisolatie, spouwisolatie en dakisolatie. Maar dat is niet de beste isolatie te noemen. De afkoeling in die nacht @Technician-, het was toen 2 graden. Misschien verklaart dat wel/niet dingen. Het huis is uit 1965, 146m2 totaal. En deel is aangebouwd in 2005. We verwarmen de woonkamer en soms de studeerkamer (13m2). Daar verwarm ik elektrisch bij, omdat daar een T22 hangt en ik niet altijd weet wanneer ik daar zit.

Gasverbruik is circa 1200 m3 per jaar. Met 200m3 per maand afgelopen december, januari en februari.


[...]

All electric.


[...]

Ik heb om te proberen 5x5 heatfan setjes gekocht via marktplaats, dat hangt er sinds 2 weken, maar dus niet op de grafieken die je zag. Eigenlijk zou ik graag 's morgens de stooklijn hoog willen en 's nachts laag, dat kan natuurlijk niet. Is jouw advies ook om een constante wenstemperatuur te proberen? Misschien heb ik "goed geïsoleerd" wel onjuist aangeduid hoor, zie hierboven. Misschien is "redelijk geïsoleerd" beter beschreven.


[...]


[...]

@ahbart @Rijo038 bedankt voor het meedenken! Ik heb hierboven alle vragen aangevuld.

Nog wat anders, ik zag in de handleiding dat je een grindbak voor condensafvoer nodig hebt. Onze installateur zei na installatie dat dat niet nodig was, het zou maar zo weinig zijn. Onze overeenkomst was op basis van een "all in", dus alles naar behoren achterlaten. Nu ziet het er zo uit.
[Afbeelding]
Dit lekt nog veel verder door en zal in de winter bevroren plakaten opleveren precies waar we ook door naar binnen gaan. Na smoesjes als "dat komt door ontdooien" zegt hij nu: "Jullie hadden van tevoren een grindbak moeten laten aanleggen.". Onzin natuurlijk, maar dit alles kost bakken energie, we zijn hem goed zat (hij komt 3/4 niet als hij aankondigt dat hij komt), dus we gaan het zelf (mogelijk met hovenier) oplossen. "Cut your losses."

En nog een foto en rant over de installateur voor de liefhebbers, ze hadden de buitenunit eerst veel dichter op de deur gezet dan afgesproken. Toen de leidingen al zaten hebben ze hem nog verplaatst, dus nu is dit kunstwerk met zo'n eind bovengrondse leidingen het gevolg. Betreft het afgiftesysteem - de installateur zei oorspronkelijk "de warmtepomp kan tot 70 graden, COP 4-5, dus lukt wel met huidige T22 radiatoren". Toen had ik moeten rennen, ik wist namelijk beter. Helaas. :9~ Ja, en uiteindelijk dus het niet aanpassen van de fabrieksinstellingen, het omdraaien van blauwe en rode slangen op de binnenunit, een lekkage buiten achterlaten voor 2 weken (elke dag CV bijvullen) en de verkeerde automaat in de meterkast plaatsen voor de binnenunit. We zijn zo boos en proberen er zo gezond mogelijk mee om te gaan. 8)7 Uiteindelijk komt hij steeds wel voor reparaties, dus gelukkig werkt het intussen allemaal wel. Maar de droom was anders..
[Afbeelding]
Ter indicatie: wij hebben een vrijstaand huis uit 1958 ook ca 146m2. we hebben een split model 75/8.2. Radiatoren, alleen in de werkruimte vloerverwarming (6m2). We stoken op stooklijn 0.45, of 0.5 als het kouder wordt. We laten altijd alle radiatoren open staan. We doen niet aan nachtverlaging. We gebruiken in de woonkamer/keuken ook Heatfans. alles HR++ spouwmuur isolatie, houten ondervloer geïsoleerd. dak na-geisoleerd. Beneden decentrale WTW, zodat ik minder warmte verlies dan met ventilatieroosters.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:26
Matched: nl
Jan Zwanenburg7 schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 11:36:
[...]

Voor een all electric wil je de stooklijn een stuk lager hebben, bv. naar 0.6. Dit gaat nu niet, omdat de afgifte ontoereikend is. Aan de huidige isolatie toestand valt denk ik geen grote winsten te halen. Mijn inschatting: afgifte veranderen, dus vloerverwarming of LTV radiatoren. "Terug naar de tekentafel" zoals iemand al opmerkte. Helaas. Meevaller: het lijkt om maar 1 ruimte te gaan, waarschijnlijk twee of drie radiatoren vervangen zou voldoende kunnen zijn.
Gewoon 1 dikke T33 erbij hangen. Ik doe hier 65m2 met 2xT33 en 2xT22. Kan het beter met VV? Ja. Ga ik dat doen? Nee. Die LTV doen echt niet zo veel meer dan T33. 33 graden met 8 graden buiten. Ik vind het goed. Volgens specs Cop 4,8.

Sowieso niet inschatten maar berekenen wat je nodig hebt.

[ Voor 4% gewijzigd door MotorBeast op 12-12-2025 11:59 ]


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 01:07
Geen matches
MotorBeast schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 11:31:
[...]


Ach ja. De mijne staat onder een raam wat open kan en bij een ventilatiebuis van het toilet. Je moet iets als het niet anders kan. Ik geloof het wel. Heb ook nog 2 propaangasflessen in mijn schuur staan. Als we gaan dan gaan we met zijn allen. >:)
Ik heb al eens uitgerekend… als de compressor ontploft en als een shape charge alle propaan mijn kruipruimte in weet te krijgen, dan nog zitten we niet aan de explosie grens… maar niemand maakt zich druk om camping gas, wat ook al decennia beter lijkt te gaan dan de r50 leiding.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:45
Geen matches
MotorBeast schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 11:57:
[...]


Gewoon 1 dikke T33 erbij hangen. Ik doe hier 65m2 met 2xT33 en 2xT22. Kan het beter met VV? Ja. Ga ik dat doen? Nee. Die LTV doen echt niet zo veel meer dan T33. 33 graden met 8 graden buiten. Ik vind het goed. Volgens specs Cop 4,8.

Sowieso niet inschatten maar berekenen wat je nodig hebt.
AroTherm pure split 65/7.2 met, op dit moment, 25 °C aanvoer met 7°C buiten - oude, wel gebooste JAGA's en 2 lussen vloerverwarming als bijverwarming uit 1984 (tyleen met grote warmtewisselaar) - actuele COP 7,0 - vind ik ook prima zo.

[ Voor 11% gewijzigd door dunklefaser op 12-12-2025 12:25 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:26
Matched: nl
dunklefaser schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 12:19:
[...]

25 °C aanvoer met 7°C buiten - oude, wel gebooste JAGA's en 2 lussen vloerverwarming als bijverwarming uit 1984 (tyleen met grote warmtewisselaar) - actuele COP 7,0 - vind ik ook prima zo
Mooi toch. d:)b Het zegt eigenlijk allemaal niets. Zo help ik hier een kennis van me. Die stookt zich scheel met warmtepomp op 19 graden. Als ik hier in 19 graden ga zitten heb ik geen verbruik meer tot denk ik zo'n 7 a 8 graden buiten. Heb hem hier op 21 staan, eigenlijk 22 graden met de offset correctie en ben voor zo'n €3,- per dag klaar inclusief SWW. Dat is een biertje op een terras om een heel huis te verwarmen en luxe te badderen. oOo

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:45
Geen matches
@MotorBeast "Sowieso niet inschatten" is ook (meestal) mijn motto en
"meten is weten", maar weet wat je meet. Kamertemperatuur is hier actueel 20 °C (Aranet4, SenseAir tSense en VRC 720/3 naast elkaar aan een binnenmuur) - maar in de hoeken van de kamer altijd wat kouder.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:26
Geen matches
@dunklefaser Vandaar mijn offset van 1 graad. Dat is dan hier weer een nadeel van de radiatoren tov VV die mooi gelijkmatig de warmte verdeeld. In de hoek waar we zitten meten 2 andere thermometers precies dezelfde graad minder.

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Nu online

Seafarer

XXX

Matched: nl
MotorBeast schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 12:30:
[...]


Mooi toch. d:)b Het zegt eigenlijk allemaal niets. Zo help ik hier een kennis van me. Die stookt zich scheel met warmtepomp op 19 graden. Als ik hier in 19 graden ga zitten heb ik geen verbruik meer tot denk ik zo'n 7 a 8 graden buiten. Heb hem hier op 21 staan, eigenlijk 22 graden met de offset correctie en ben voor zo'n €3,- per dag klaar inclusief SWW. Dat is een biertje op een terras om een heel huis te verwarmen en luxe te badderen. oOo
Zoooo dat zijn kleine glaasjes. ;)

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • pc_slopert
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 17:31
Geen matches
Aan @alle techneuten hier. Ik heb in mijn eigen All Electric WP topic van ouder huis uit 1953, nog wat vragen toegevoegd. Ik heb afgelopen week mijn systeem aangepast met een extra retourleiding vanaf de boiler. Met de verwachting dat het warm-water deel dan het beter zou werken... Helaas nog niet..
Graag jullie adviezen in mijn topic. Thanks.
directe link: pc_slopert in "Project All Electric Warmte Pomp in ouder huis 1950"

[ Voor 14% gewijzigd door pc_slopert op 12-12-2025 14:48 ]

Enphase IQ7 | 12xPhono Solar410 | 12xJA Solar390 | HomeAssistant | MacOs Sonoma | https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2228262


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20:45
Geen matches
MotorBeast schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 11:57:
[...]


Gewoon 1 dikke T33 erbij hangen. Ik doe hier 65m2 met 2xT33 en 2xT22. Kan het beter met VV? Ja. Ga ik dat doen? Nee. Die LTV doen echt niet zo veel meer dan T33. 33 graden met 8 graden buiten. Ik vind het goed. Volgens specs Cop 4,8.

Sowieso niet inschatten maar berekenen wat je nodig hebt.
Zou de product catelogus van fabrikanten liegen denk je?
(gelijkwaardig formaat vergelijking).

45/35/20
T33 H400xL1000
714w(ja met fans)

45/35/20
Jaga Strada Hybrid H350xL1000 T21
1360w (Stand max fans 1875w)

[ Voor 24% gewijzigd door mr_evil08 op 12-12-2025 16:08 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • 4VAlien
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 22-12 08:35

4VAlien

Intarweb!

Matched: www, nl
Heb je daar nou zelf aan lopen hannesen? Picobello BV: https://www.youtube.com/watch?v=tjf5E-Ol8rs

Blijkt dat m'n installateur de configuraties van de 2 pompen verkeerd om heeft ingesteld. Verklaarde wel waarom de temperatuur nog niet zo stabiel was. met een paar foto'tjes zelf maar even de configuratie omgewisseld. Ging toch wel makkelijk. Omdat er nog een draadloze thermostaat onderweg is zal ik het nog wel met ze nalopen als die binnen is.

Inlezen in dit topic heeft me wel geholpen om mijn zelfvertrouwen op te krikken en het even zelf te doen :-)

  • shoof
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 20-12 19:38
Geen matches
gigglebooster schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 11:02:
[...]

Thanks @Gramser , super sympathiek dat je even aanmoedigt.

We gaan even puzzelen met de afvoer, volgens de installateur zitten er wel 4 punten onderop die allemaal vocht uitvoeren. We pakken de handleiding, gaan even goed kijken en dan puzzelen of het lukt met een buisje naar een tegel bij de muur of dat er meer nodig is. Bedankt voor je tip @Ronald over het vorstlint.
Hier staat hij ook op straatwerk zonder grindbak. Er is een 110mm pvc buis door het straatwerk geboord van een cm of 70 met daaronder een emmer grind (wel zandgrond). De buis zit recht onder de uitloop van de warmtepomp en het vorstlint hangt in de buis. Tot nu toe geen druppel water op het straatwerk gezien, af en toe, bijvoorbeeld tijdens een defrost hoor je het letterlijk in de buis kletteren. Dus ik denk dat het wel meevalt met de 4 punten onderop zoals de installateur aangeeft.

  • Yariva
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 00:30

Yariva

Moderator Internet & Netwerken

Power to the people!

Geen matches
Ik heb gisteren de Hydraulic station
VWZ MEH 97/6 binnen gekregen. Hier heb ik te licht over na gedacht m.b.t. elektrisch vermogen. Ik ga hem achter een 75/6 plaatsen en heb voor de 97/6 nu niet een apart groepje voor gereserveerd in de meterkast.

Ik heb nu de handleiding gelezen en zie dat ik de unit zowel op 1 of 3 fase kan installeren. Met dat feit in het achterhoofd begon ik al meteen te rekenen over vermogens. Nu heb ik de volgende vraag:
  • Volgens mij moet die 97/6 sowieso op een aparte groep voor elektrische bijverwarming. Klopt dit?
  • Is hierbij 1 of 3 fase aan te raden? De 75/6 is ruim bemeten, ik zou eventueel ook voor de 55/6 kunnen zijn gegaan maar besloot voor koude temperaturen om aan de "safe side" te zitten.
Het enige werk wat de 75/6 gaat doen is een LT radiator, 50m2 aan vloerverwarming en eeen 300l boilervat warm houden. Huis gaat zeer goed geïsoleerd worden dus ik vraag mij sowieso af in hoeverre de elektrische bijverwarming zal worden geschakeld.

Mensen zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere | Humans need not apply


  • Buukie
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 15-12 10:55
Geen matches
Graag deel ik mijn ervaring met mijn Arotherm Plus 75/6 warmtepomp i.c.m. een parallelbuffer.

Onze woning heeft circa 90 m² vloerverwarming zonder naregeling op de begane grond, 4 Vaillant Arovair fancoils (VA 1-025 WN) op de bovenverdieping (ca. 90 m²) en een kelder van ca. 90 m² met perimeterisolatie (onverwarmd, maar sitekem wel via de BGG vloerplaat). Verder is de woning qua isolatie nagenoeg passiefhuisniveau.

Na veel kennis opgedaan te hebben op dit forum, waarvoor veel dank, heb ik alles zelf aangesloten met 32 mm Alupex. In eerste instantie heb ik gekozen voor een systeem met een 100 liter RVS parallelbuffer, een secundaire pompgroep en een extra Vaillant mengmodule (VR70). De buffer was zowel in de aanvoer als retour via een T-stuk aangesloten, waarbij de buffer op de aftakking zat en het water rechtdoor richting het afgiftesysteem liep.

Met deze configuratie kreeg ik het huis prima warm, maar de warmtepomp draaide telkens vol vermogen, om na circa 20 minuten weer uit te schakelen, zonder terug te moduleren. Ik heb meerdere pogingen gedaan om dit te verbeteren door te spelen met de secundaire pomp, in combinatie met meerdere Dallas temperatuursensoren rond het T-stuk op de retour van de buffer (uitgelezen via Home Assistant). Dit leverde echter geen verbetering op.

Uiteindelijk ben ik de aanvoer- en retourtemperaturen vóór en ná het T-stuk gaan meten. Toen werd duidelijk dat het water richting de vloerverwarming circa 25 °C was, met een retour van 20 °C. De aanvoer vóór de buffer was echter 30 °C, wat erop wees dat een deel van het water via de (koude) buffer een binnendoor nam. Het gevolg was een delta T van circa 10 °C. Logisch dus dat de warmtepomp vol gas ging draaien, snel afsloeg en de COP rond de 3 - 3,5 bleef hangen.

Na deze constatering heb ik de buffer, secundaire pomp en mengmodule volledig verwijderd. Dit bleek de oplossing: ik draai nu runs van 2 tot 8 uur, op minimaal vermogen (de warmtepomp had achteraf gezien een maatje kleiner gekund), met een aanvoertemperatuur van 24 °C, een delta T van 3–4 °C en een COP ruim boven de 6 bij deze buitentemperaturen.

Mijn advies is dan ook (zoals hier vaker gezegd door o.a. @Andrehj ): begin zonder buffer. Uitbreiden kan altijd nog.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:26
Geen matches
Yariva schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 11:04:
Ik heb gisteren de Hydraulic station
VWZ MEH 97/6 binnen gekregen. Hier heb ik te licht over na gedacht m.b.t. elektrisch vermogen. Ik ga hem achter een 75/6 plaatsen en heb voor de 97/6 nu niet een apart groepje voor gereserveerd in de meterkast.

Ik heb nu de handleiding gelezen en zie dat ik de unit zowel op 1 of 3 fase kan installeren. Met dat feit in het achterhoofd begon ik al meteen te rekenen over vermogens. Nu heb ik de volgende vraag:
  • Volgens mij moet die 97/6 sowieso op een aparte groep voor elektrische bijverwarming. Klopt dit?
  • Is hierbij 1 of 3 fase aan te raden? De 75/6 is ruim bemeten, ik zou eventueel ook voor de 55/6 kunnen zijn gegaan maar besloot voor koude temperaturen om aan de "safe side" te zitten.
Het enige werk wat de 75/6 gaat doen is een LT radiator, 50m2 aan vloerverwarming en eeen 300l boilervat warm houden. Huis gaat zeer goed geïsoleerd worden dus ik vraag mij sowieso af in hoeverre de elektrische bijverwarming zal worden geschakeld.
Ik heb hier Vaillant binnen gehad omdat hier installateur wel wat steken heeft laten vallen. Volgens Vaillant moeten zowel de binnen- als buitenunit een aparte groep hebben. Hier niet gedaan. :X Verschil tussen 1 en 3 fase bepaald hoeveel vermogen je kan bijschakelen. Uit mijn hoofd kan je op 1 fase 3kW bijschakelen. Hij staat hier overigens helemaal uit.

  • Yariva
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 00:30

Yariva

Moderator Internet & Netwerken

Power to the people!

Geen matches
MotorBeast schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 11:23:
[...]


Ik heb hier Vaillant binnen gehad omdat hier installateur wel wat steken heeft laten vallen. Volgens Vaillant moeten zowel de binnen- als buitenunit een aparte groep hebben. Hier niet gedaan. :X Verschil tussen 1 en 3 fase bepaald hoeveel vermogen je kan bijschakelen. Uit mijn hoofd kan je op 1 fase 3kW bijschakelen. Hij staat hier overigens helemaal uit.
Wauw okay... Dan ga ik voor de zekerheid een extra groepje regelen op 1 fase. Dus inderdaad in totaal 2 aparte groepen

Mensen zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere | Humans need not apply


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Nu online

Seafarer

XXX

Geen matches
Yariva schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 11:04:
Ik heb gisteren de Hydraulic station
VWZ MEH 97/6 binnen gekregen. Hier heb ik te licht over na gedacht m.b.t. elektrisch vermogen. Ik ga hem achter een 75/6 plaatsen en heb voor de 97/6 nu niet een apart groepje voor gereserveerd in de meterkast.

Ik heb nu de handleiding gelezen en zie dat ik de unit zowel op 1 of 3 fase kan installeren. Met dat feit in het achterhoofd begon ik al meteen te rekenen over vermogens. Nu heb ik de volgende vraag:
  • Volgens mij moet die 97/6 sowieso op een aparte groep voor elektrische bijverwarming. Klopt dit?
  • Is hierbij 1 of 3 fase aan te raden? De 75/6 is ruim bemeten, ik zou eventueel ook voor de 55/6 kunnen zijn gegaan maar besloot voor koude temperaturen om aan de "safe side" te zitten.
Het enige werk wat de 75/6 gaat doen is een LT radiator, 50m2 aan vloerverwarming en eeen 300l boilervat warm houden. Huis gaat zeer goed geïsoleerd worden dus ik vraag mij sowieso af in hoeverre de elektrische bijverwarming zal worden geschakeld.
Je kunt bijna per defenitie zeggen dat een drie fase verwarmer opgebouwd is uit 3 X 230volt verwarmings elementen. Dus in ster op 400volt. Is vol vermogen.
Of je pakt 1 element op 230volt (je hebt dan ongeveer 1/3 vermogen)
Of 2 elementen parallel op230volt mits je natuurlijk niet over de 16Amp heen gaat.

Het is dus een beetje aan te passen.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • Yariva
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 00:30

Yariva

Moderator Internet & Netwerken

Power to the people!

Geen matches
Seafarer schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 11:31:
[...]

Je kunt bijna per defenitie zeggen dat een drie fase verwarmer opgebouwd is uit 3 X 230volt verwarmings elementen. Dus in ster op 400volt. Is vol vermogen.
Of je pakt 1 element op 230volt (je hebt dan ongeveer 1/3 vermogen)
Of 2 elementen parallel op230volt mits je natuurlijk niet over de 16Amp heen gaat.

Het is dus een beetje aan te passen.
Dat klinkt logisch. Gezien de WP sowieso niet aan de krappe kant zit ga ik dan voor 1 fase voor eventuele bijverwarming. Alhoewel ik natuurlijk hoop dat ik het niet snel / nooit nodig zal hebben en dat de WP het altijd keurig zal afhandelen.

Mensen zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere | Humans need not apply


  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 23:01

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
Matched: nl
@Yariva Vanuit het oogpunt van redundancy is een aparte aardlekautomaat wel aan te raden. De buitenunit staat buiten en heeft dus zijn eigen uitdagingen met stroom (eerder kwam al een geroosterde naaktslak voorbij). Juist dan wil je dat de backup blijft werken :)
Mocht je 3x25A hebben, dan kun je zelfs voor een andere fase kiezen.
Aan de andere kant is er ook gemeld dat de buitenunit de bus voedt, dus ik weet eigenlijk niet hoe dat zou moeten werken (hier is een te eenvoudige setup zonder backup, ik kan het niet testen).

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 01:07
Matched: nl
Yariva schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 11:04:

Het enige werk wat de 75/6 gaat doen is een LT radiator, 50m2 aan vloerverwarming en eeen 300l boilervat warm houden. Huis gaat zeer goed geïsoleerd worden dus ik vraag mij sowieso af in hoeverre de elektrische bijverwarming zal worden geschakeld.
Je hebt waarschijnlijk niet eens de afgifte voor de 75/6 op vol vermogen… dus ik snap nog eens 6kW aan bijverwarming eerlijk gezegd niet :?

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Isdatzo
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 23:46
Matched: nl
Ronald schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 13:41:
[...]

Je hebt waarschijnlijk niet eens de afgifte voor de 75/6 op vol vermogen… dus ik snap nog eens 6kW aan bijverwarming eerlijk gezegd niet :?
Op vol vermogen? Absoluut, maar ik denk dat het grootste deel van het stookseizoen ook het minimale verwarmingsvermogen kunnen afgeven al een uitdaging is.

  • Yariva
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 00:30

Yariva

Moderator Internet & Netwerken

Power to the people!

Matched: nl
Isdatzo schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 14:05:
[...]


Op vol vermogen? Absoluut, maar ik denk dat het grootste deel van het stookseizoen ook het minimale verwarmingsvermogen kunnen afgeven al een uitdaging is. En gezien de unit dichtbij de erfgrens komt te staan is geluidsproductie ook een factor.
De keuze was inderdaad lastig tussen de 55 en 65 (a.k.a. 75 op fluisterstand). Het huis is nog niet goed geïsoleerd met de vloer, gevel en dak. Ramen gaan wel allemaal naar HR+++. Helaas heb ik geen historisch gasgebruik dus de keuze daarop maken was lastig. Op basis van het advies van o.a. Koevlaas ben ik toch naar de 75 toe gegaan zodat ik ook in strenge winters goed zit.

Verder eens dat de bijverwarning waarschijnlijk nooit aan zal staan. Het gaat mij meer om het principe: alle onderdelen zoals 3wegklep, expansievat rtc. In 1 kastje. En dan wil ik wel dat de boel degelijk is aangesloten.

[ Voor 4% gewijzigd door Yariva op 13-12-2025 14:29 ]

Mensen zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere | Humans need not apply


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:26
Geen matches
@Yariva Ik heb precies het omgekeerde gedaan. 55/6 zal in 9 van de 10 winters voldoen (welke winters?) en als het dan een paar dagen horror is dan maar backup. Heb toevallig door een fout van de installateur hier eerst een 65/6 gehad. Dat ding pendelde als een gek. De 55/6 loopt vanaf zo'n 12 graden buiten lekker door te tuffen. Nu met 8 tot 10 graden hier op zo'n 450/460W tot zo'n 520W met 21 binnen. Volgens mij was de 65/6 iets van 750W minimaal.

Je had toch een warmteverlies berekening kunnen maken?

[ Voor 7% gewijzigd door MotorBeast op 13-12-2025 16:32 ]


  • Axelfoley007
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 22:11
Geen matches
Mijn 65/6 = +/-640W als minimaal.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:26
Geen matches
@Axelfoley007 Wist het niet meer precies. Maar hier geeft dat dus een continue aan/uit festijn. Als je het vermogen maar kwijt kan geen probleem natuurlijk.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:45
Matched: nl
@Axelfoley007 Cijfers zonder context & randvoorwaarden zeggen niet zo veel.
Mijn minimaal verbruik 65/7.2 buitenunit ca. 220 W :+ _O- (ook zonder context)
@MotorBeast 640 W x 3 = 1920 W (A7/W55 of zoiets) - waarschijnlijk geen probleem met de afgifte.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 01:07
Matched: nl
Yariva schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 14:29:

Verder eens dat de bijverwarning waarschijnlijk nooit aan zal staan. Het gaat mij meer om het principe: alle onderdelen zoals 3wegklep, expansievat rtc. In 1 kastje. En dan wil ik wel dat de boel degelijk is aangesloten.
De vloer kan 4 à 5 kW afgeven. Tenzij je rode voeten wil...

Heb je een gesloten (pomploze) verdeler, of ben je voor die ene radiator te warm water aan het maken en het dan terug mixen voor de vloer ten koste van 10-20% extra stroom?

Of 30-40-50% extra stroom als je die 2-3kW in de radiator kwijt wil die de 75/6 zelf al kan maken bij -veel die niet door de vloer wil :?

* Ronald is nog steeds verbaast

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 20:59
Geen matches
MotorBeast schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 16:44:
@Axelfoley007 Wist het niet meer precies. Maar hier geeft dat dus een continue aan/uit festijn. Als je het vermogen maar kwijt kan geen probleem natuurlijk.
De 65/6 kan nog wel lager hoor, het hangt uiteraard af van m.n. de Ta en de buitentemperatuur.
Mijn 75/6 draait minimaal op ca 470W bij een Ta van 24 graden en buitentemperatuur van rond de 7 graden of hoger.

Niet dat dit minimale elektrische vermogen altijd het meest gunstige is voor de COP. Maar hij kan het dus wel.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:26
Geen matches
Franciesco schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 17:15:
[...]


De 65/6 kan nog wel lager hoor, het hangt uiteraard af van m.n. de Ta en de buitentemperatuur.
Mijn 75/6 draait minimaal op ca 470W bij een Ta van 24 graden en buitentemperatuur van rond de 7 graden of hoger.

Niet dat dit minimale elektrische vermogen altijd het meest gunstige is voor de COP. Maar hij kan het dus wel.
Staat me iets van bij dat 65 juist dit niet kan ondanks dat het zelfde compressor is. Hij wordt ook niet meer gemaakt dacht ik. Ding regelde hier in ieder geval niet lekker.

[ Voor 4% gewijzigd door MotorBeast op 13-12-2025 20:22 ]


  • roofburner
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 22-12 12:13
Geen matches
Buukie schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 11:13:
Graag deel ik mijn ervaring met mijn Arotherm Plus 75/6 warmtepomp i.c.m. een parallelbuffer.

Onze woning heeft circa 90 m² vloerverwarming zonder naregeling op de begane grond, 4 Vaillant Arovair fancoils (VA 1-025 WN) op de bovenverdieping (ca. 90 m²) en een kelder van ca. 90 m² met perimeterisolatie (onverwarmd, maar sitekem wel via de BGG vloerplaat). Verder is de woning qua isolatie nagenoeg passiefhuisniveau.

Na veel kennis opgedaan te hebben op dit forum, waarvoor veel dank, heb ik alles zelf aangesloten met 32 mm Alupex. In eerste instantie heb ik gekozen voor een systeem met een 100 liter RVS parallelbuffer, een secundaire pompgroep en een extra Vaillant mengmodule (VR70). De buffer was zowel in de aanvoer als retour via een T-stuk aangesloten, waarbij de buffer op de aftakking zat en het water rechtdoor richting het afgiftesysteem liep.

Met deze configuratie kreeg ik het huis prima warm, maar de warmtepomp draaide telkens vol vermogen, om na circa 20 minuten weer uit te schakelen, zonder terug te moduleren. Ik heb meerdere pogingen gedaan om dit te verbeteren door te spelen met de secundaire pomp, in combinatie met meerdere Dallas temperatuursensoren rond het T-stuk op de retour van de buffer (uitgelezen via Home Assistant). Dit leverde echter geen verbetering op.

Uiteindelijk ben ik de aanvoer- en retourtemperaturen vóór en ná het T-stuk gaan meten. Toen werd duidelijk dat het water richting de vloerverwarming circa 25 °C was, met een retour van 20 °C. De aanvoer vóór de buffer was echter 30 °C, wat erop wees dat een deel van het water via de (koude) buffer een binnendoor nam. Het gevolg was een delta T van circa 10 °C. Logisch dus dat de warmtepomp vol gas ging draaien, snel afsloeg en de COP rond de 3 - 3,5 bleef hangen.

Na deze constatering heb ik de buffer, secundaire pomp en mengmodule volledig verwijderd. Dit bleek de oplossing: ik draai nu runs van 2 tot 8 uur, op minimaal vermogen (de warmtepomp had achteraf gezien een maatje kleiner gekund), met een aanvoertemperatuur van 24 °C, een delta T van 3–4 °C en een COP ruim boven de 6 bij deze buitentemperaturen.

Mijn advies is dan ook (zoals hier vaker gezegd door o.a. @Andrehj ): begin zonder buffer. Uitbreiden kan altijd nog.
@Buukie Gebruikte je voorheen opstelling C uit https://warmtepomp-weetje...at-warmtepompinstallatie/?
Of welke vorm gebruikte je?
Hoe nam het water een short cut?
Die opstelling C zou net menging moeten voorkomen.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:45
Geen matches
@roofburner Ik vind veel interessanter wie deze opstelling met welke argumentatie heeft gekozen.
Warmtepomp-weetjes = "living in the past" - de niet modulerende wp lijkt de standaard te zijn.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Buukie
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 15-12 10:55
Geen matches
roofburner schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 18:34:
[...]

@Buukie Gebruikte je voorheen opstelling C uit https://warmtepomp-weetje...at-warmtepompinstallatie/?
Of welke vorm gebruikte je?
Hoe nam het water een short cut?
Die opstelling C zou net menging moeten voorkomen.
Klopt, gebruikte inderdaad opstelling C, alleen dan niet met sensor op het T stuk, maar twee sensoren in het buffervat. Had daar ook precies voor gekozen in de hoop menging te voorkomen.

Shortcut was dat een deel van het water door de buffer bleef gaan. Ongeacht van wat ik deed met inregelventiel of secundaire pomp. Dan ging de primaire pomp gewoon harder lopen duwen leek het wel.

Weet ook niet hoe de interne regeling op de VWZ MEH 97/6 werkt, maar mogelijk op de sensoren van het buffervat i.c.m. delta T?

  • Buukie
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 15-12 10:55
Geen matches
dunklefaser schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 18:55:
@roofburner Ik vind veel interessanter wie deze opstelling met welke argumentatie heeft gekozen.
Warmtepomp-weetjes = "living in the past" - de niet modulerende wp lijkt de standaard te zijn.
Had nog even een extra puntstuk nodig om de aanpassing te doen, want vergeten mee te bestellen uit Duitsland. Dus even langs een installateur geweest welke toevallig ook Vaillant plaatst. Hij vroeg wat ik ging doen waarna er een verhaal kwam dat de buffer er toch echt tussen moest zitten omdat dat in de installatiehandleiding staat en het anders dus echt niet goed zou werken. De beste man leek bijna niet te willen geloven dat mijn energieverbruik nu gehalveerd is en de warmtepomp veel minder start stops maakt.

Wat in mijn geval dus wel klopte was dat ik geen modulerende warmtepomp had met de parallele buffer ertussen ;)

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:45
Geen matches
@Buukie Tja - ik vrees dat het nog wat tijd gaat duren voordat de standaardschema's bij Vaillant wat minder standaard worden. Installatiebedrijven worden graag volledig ontzorgd door de leverancier - hier Vaillant.
Met een parallel buffervat kan bijna niets mis gaan (alhoewel wij kennen ook voldoende negatieve voorbeelden) - het wordt (bijna) altijd warm, werkt met zoneregeling, geen flowproblemen, etc..
Extra hardware op de offerte - buffervat, pompgroep, extra regeling ...
Wat wil de normale installateur nog meer?
En zoals altijd - de energierekening is voor de klant.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Yariva
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 00:30

Yariva

Moderator Internet & Netwerken

Power to the people!

Matched: nl
Ronald schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 17:04:
[...]


De vloer kan 4 à 5 kW afgeven. Tenzij je rode voeten wil...

Heb je een gesloten (pomploze) verdeler, of ben je voor die ene radiator te warm water aan het maken en het dan terug mixen voor de vloer ten koste van 10-20% extra stroom?

Of 30-40-50% extra stroom als je die 2-3kW in de radiator kwijt wil die de 75/6 zelf al kan maken bij -veel die niet door de vloer wil :?

* Ronald is nog steeds verbaast
Verdeler wordt pomploos. Zit nu nog wel een pomp achter, ga ik vervangen door een kunstof variant zodat ik ook kan koelen met de WP. De radiator zal juist relatief weinig tot zich moeten nemen en hangt in de garage. Primair vloerverwarming en het boilervat.

Verder heb ik mij vooral laten adviseren door de community in verschillende topics.
MotorBeast schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 15:59:
@Yariva Ik heb precies het omgekeerde gedaan. 55/6 zal in 9 van de 10 winters voldoen (welke winters?) en als het dan een paar dagen horror is dan maar backup. Heb toevallig door een fout van de installateur hier eerst een 65/6 gehad. Dat ding pendelde als een gek. De 55/6 loopt vanaf zo'n 12 graden buiten lekker door te tuffen. Nu met 8 tot 10 graden hier op zo'n 450/460W tot zo'n 520W met 21 binnen. Volgens mij was de 65/6 iets van 750W minimaal.

Je had toch een warmteverlies berekening kunnen maken?
Die heb ik gemaakt, daaruit kwam dat een 65/6 prima zou passen. Gezien ik hier in dit draadje lees dat een 75/6 eigenlijk een verkapte 65/6 is welke permanent in fluistermodus staat ben ik dan maar voor de 75/6 gegaan. Wie weet heb je dat extra vermogen tijdens een flinke winter toch wel nodig.

En zo niet: de 75/6 krijg je meer subsidie voor terug van de 65/6 terwijl ik ze voor het zelfde bedrag kon inlopen.

Het helpt ook niet dat het huis op het moment niet briljant is geïsoleerd maar dat dit wel door de jaren heen verbeterd zal worden. Kortom de situatie zal niet heel statisch zijn aankomende jaren.

Mensen zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere | Humans need not apply


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 22:08
Matched: nl
Yariva schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 14:29:
[...]


De keuze was inderdaad lastig tussen de 55 en 65 (a.k.a. 75 op fluisterstand). Het huis is nog niet goed geïsoleerd met de vloer, gevel en dak. Ramen gaan wel allemaal naar HR+++. Helaas heb ik geen historisch gasgebruik dus de keuze daarop maken was lastig. Op basis van het advies van o.a. Koevlaas ben ik toch naar de 75 toe gegaan zodat ik ook in strenge winters goed zit.

Verder eens dat de bijverwarning waarschijnlijk nooit aan zal staan. Het gaat mij meer om het principe: alle onderdelen zoals 3wegklep, expansievat rtc. In 1 kastje. En dan wil ik wel dat de boel degelijk is aangesloten.
Je bijverwarming heb je nodig voor de SWW legionella run.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:26
Geen matches
Technician- schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 20:42:
[...]

Je bijverwarming heb je nodig voor de SWW legionella run.
Met een Mono? Volgens mij niet. Staat hier uit en de keren dat ik de legionella run deed geen probleem. Doe het nu overigens al maanden niet met boiler op 50 graden. Ja, weet het...eigen risico.

Weer iets ontdekt. Heb hem nu paar dagen op adaptief gezet. In de thermostaat en app kan ik in stappen van een 0,5 de stooklijn verhogen of verlagen. Met adaptief/uitgebreid wordt de stooklijn in stappen van 0,1 verhoogt of verlaagt door de thermostaat. Tot nu toe ging het goed totdat het 11 graden in de middag naar nu 4 graden buiten ging. Overschoot van 0,3 en WP slaat af. Teveel gas op de lolly dus. Heeft ruim 1 uur niet gedraaid en start dan weer op met een piek van bijna 2700W. Dat is nu weer jammer.

[ Voor 39% gewijzigd door MotorBeast op 13-12-2025 21:15 ]


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 22:08
Geen matches
MotorBeast schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 20:59:
[...]


Met een Mono? Volgens mij niet. Staat hier uit en de keren dat ik de legionella run deed geen probleem. Doe het nu overigens al maanden niet met boiler op 50 graden. Ja, weet het...eigen risico.

Weer iets ontdekt. Heb hem nu paar dagen op adaptief gezet. In de thermostaat en app kan ik in stappen van een 0,5 de stooklijn verhogen of verlagen. Met adaptief/uitgebreid wordt de stooklijn in stappen van 0,1 verhoogt of verlaagt door de thermostaat. Tot nu toe ging het goed totdat het 11 graden in de middag naar nu 4 graden buiten ging. Overschoot van 0,3 en WP slaat af. Teveel gas op de lolly dus. Heeft ruim 1 uur niet gedraaid en start dan weer op met een piek van bijna 2700W. Dat is nu weer jammer.
“How can I make this about me” ? :P

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:45
Geen matches
Technician- schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 21:27:
[...]

“How can I make this about me” ? :P
"And now for something completely different" (Monty Python) _O-
Hij zet ook meteen grote stappen: 0,5 i.p.v. 0,05 :Y

[ Voor 10% gewijzigd door dunklefaser op 13-12-2025 22:19 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:26
Geen matches
Technician- schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 21:27:
[...]

“How can I make this about me” ? :P
Nee hoor gaat over de werking/ervaring van adaptief en over foutieve info dat je een BUH nodig hebt bij het draaien van legionellarun met een Vaillant mono. :P

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:26
Geen matches
dunklefaser schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 22:15:
[...]

"And now for something completely different" (Monty Python) _O-
Hij zet ook meteen grote stappen: 0,5 i.p.v. 0,05 :Y
Ach ja, klein typ foutje. Met jou kan je lachen! _/-\o_

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 23:01

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
Geen matches
@MotorBeast Eigenwijsheid is Tweakers niet vreemd, maar uit de specs blijkt duidelijk dat SWW van 65 graden (dus Ta 70+) er niet onder alle realistische omstandigheden in zit. Dus als antilegionella voor iemand belangrijk (en zonder tegenbericht mag je dat aannemen) is dan hoort een BUH gewoon bij een SWW mogelijkheid.
Je ben ook niet bepaald de eerste die de ontdekking doet dat de adaptieve stooklijn zich te langzaam aanpast aan wisselende omstandigheden...

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 23:01

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
Matched: www, nl
@Buukie De installatiebundel wordt niet zo goed gelezen, blijkbaar.
https://www.vaillant.nl/i...uli-2025-1-02-3041016.pdf
De voorbeelden met seriebuffer worden eerder genoemd dan parallel, dat heeft ook niet de nadelen van parallel die jij ondervonden hebt.
En ook twee voorbeelden met directe groep zonder buffer (pg 48 en 54), nota bene met aan/uit warmtepompen!

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:45
Geen matches
@Proton_ Zou een goed ingestelde stookgrens bij een adaptieve stooklijn kunnen helpen?
Mijn idee: Boven de stookgrens wordt sowieso niet meer verwarmd dus ook geen "aanpassing"
meer aan de stooklijn?
Bij mij is, met een stookgrens van 15°C (proefondervindelijk vastgesteld), de steilheid van de stookcurve
alleen maar gezakt en is sinds ca. 8 weken stabiel (voorlopig). De gewenste kamertemperaturen worden natuurlijk gehaald.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 23:01

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
Geen matches
Vast. Het zal ook wel ergens goed werken, anders was die feature er hopelijk allang uit. OTOH staat hij niet standaard aan en dat terwijl een slechte adaptief ingestelde stooklijn alsnog beter is dan hoe veel installaties worden achtergelaten...
Ik denk dat stookgedrag / nachtverlaging etc ook een grote rol kan spelen in het gedrag.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:26
Geen matches
Proton_ schreef op zondag 14 december 2025 @ 11:51:
@MotorBeast Eigenwijsheid is Tweakers niet vreemd, maar uit de specs blijkt duidelijk dat SWW van 65 graden (dus Ta 70+) er niet onder alle realistische omstandigheden in zit. Dus als antilegionella voor iemand belangrijk (en zonder tegenbericht mag je dat aannemen) is dan hoort een BUH gewoon bij een SWW mogelijkheid.
Je ben ook niet bepaald de eerste die de ontdekking doet dat de adaptieve stooklijn zich te langzaam aanpast aan wisselende omstandigheden...
Te langzaam? Veel te snel werd hij omhoog gekrikt en te hoog. En dat de stooklijn met 0,01 zich aanpast heb ik nog nergens gelezen.

Een BUH is helemaal niet noodzakelijk. In eerste instantie zou een bekende Tweaker hier de boel komen installeren (door zijn drukte en afstand helaas niet gelukt) en had ik gewoon een configuratie zonder BUH op de planning staan inclusief Boiler. Volgens mij kan een Mono toch iets van 70/75 graden temperatuur maken zonder BUH. Aangezien je voor een legionellarun ook als je het zuinig wil doen maar boven de 60/63 graden hoeft te komen zie ik het probleem niet. Die automatische run van Vaillant naar 72 graden is helemaal onzinnig en energie vretend. Mocht het al niet lukken (wat me stug lijkt) omdat het heel de dag -10 is (wanneer zie je dat historisch? :N ) schuif je hem 1 weekje op als het weer dooit. We wonen hier niet in Noord Rusland.

NB: ik gaf ook reactie op hoe een binnenunit moet worden aangesloten. Met aparte voeding of niet. Was dat niet te vinden in het topic en al eerder ontdekt? 8) Gooi dan het topic maar dicht want echt veel nieuws is er toch niet meer te ontdekken/melden.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:45
Geen matches
@MotorBeast De laatste adaptieve aanpassing van de steilheid die ik weken geleden meegemaakt heb
ging van 0,22 naar 0,20 = 0,02 en die daarvoor ging van 0,23 0,01 omlaag.

[ Voor 13% gewijzigd door dunklefaser op 14-12-2025 12:27 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:26
Geen matches
Proton_ schreef op zondag 14 december 2025 @ 12:05:
Vast. Het zal ook wel ergens goed werken, anders was die feature er hopelijk allang uit. OTOH staat hij niet standaard aan en dat terwijl een slechte adaptief ingestelde stooklijn alsnog beter is dan hoe veel installaties worden achtergelaten...
Ik denk dat stookgedrag / nachtverlaging etc ook een grote rol kan spelen in het gedrag.
Hij werkt ook goed maar zoals veel Tweakers niet willen zien had ik een onderbroken run. De niet zo op grafieken kijkende gebruiker zal daar geen probleem mee hebben en heeft denk ik op deze wijze,in ieder geval met radiatoren, een mooi draaiend systeem. Overigens moet je wel de basis stooklijn eerst goed hebben. En dat doen installateurs vaak al niet.

[ Voor 6% gewijzigd door MotorBeast op 14-12-2025 17:17 ]


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:26
Geen matches
dunklefaser schreef op zondag 14 december 2025 @ 12:26:
@MotorBeast De laatste adaptieve aanpassing van de steilheid die ik weken geleden meegemaakt heb
ging van 0,22 naar 0,20 = 0,02 en die daarvoor ging van 0,23 0,01 omlaag.
Hier van 0,61 in de middag naar 0,64 in de avond. Vreemde is in de stooklijngrafiek in de app zag ik geen verschuiving wbt temperaturen. Nu weet ik niet na een paar dagen testen of het een lerend systeem is. Dan zou wellicht het in de toekomst subtieler zijn. Maar of de thermostaat zo slim is? :?

[ Voor 17% gewijzigd door MotorBeast op 14-12-2025 13:16 ]


  • Binkia
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 18:01
Geen matches
Goedemiddag. Zijn er hier mensen die ervaring hebben met Havenwise om je warmtepomp aan te sturen? Ik wil het eens proberen maar krijg het niet aan de praat. Bij het installeren moet je het serienummer van je Vaillant gateway invullen en vervolgens zou je dan een e-mail van Vaillant moeten ontvangen waarmee je Havenwise toegang kunt geven tot jouw installatie. Ik ontvang echter nooit de e-mail en kom dus niet verder. Dank alvast.

  • Rijo038
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 20:46
Geen matches
Binkia schreef op zondag 14 december 2025 @ 14:17:
Goedemiddag. Zijn er hier mensen die ervaring hebben met Havenwise om je warmtepomp aan te sturen? Ik wil het eens proberen maar krijg het niet aan de praat. Bij het installeren moet je het serienummer van je Vaillant gateway invullen en vervolgens zou je dan een e-mail van Vaillant moeten ontvangen waarmee je Havenwise toegang kunt geven tot jouw installatie. Ik ontvang echter nooit de e-mail en kom dus niet verder. Dank alvast.
Havenwise is een bedrijf met app voor de Engelse markt. Ik weet niet zeker of ze de app ook beperkt hebben tot het Britse koninkrijk, maar zelfs als je het aan de praat krijgt vraag ik me af of je er profijt van gaat hebben in Nederland.

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 22:08
Geen matches
MotorBeast schreef op zondag 14 december 2025 @ 09:53:
[...]


Nee hoor gaat over de werking/ervaring van adaptief en over foutieve info dat je een BUH nodig hebt bij het draaien van legionellarun met een Vaillant mono. :P
Dat is geen foutieve info maar precies zoals Vaillant voorschrijft voor SWW met legionella, hoe wil je je legionella run doen bij +30C buiten anders?
<knip> We reageren vriendelijk of we reageren niet!

[ Voor 29% gewijzigd door Septillion op 14-12-2025 20:12 ]


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:26
Geen matches
Technician- schreef op zondag 14 december 2025 @ 16:32:
[...]

Dat is geen foutieve info maar precies zoals Vaillant voorschrijft voor SWW met legionella, hoe wil je je legionella run doen bij +30C buiten anders?
Verklaar mij dan even hoe ik dit deed afgelopen zomer? Het is geen Daikin die vanaf 25 graden niet zonder kunnen blijkbaar.

Dan lees je mijn posts toch niet? <knip> Waarom is jouw ervaring met JOUW geplaatste installaties dan wel relevant?

We doen hier wel meer niet wat Vaillant voorschrijft met hun briljante buffervaten opstellingen en zo. Lang leven Tweakers.net.

[ Voor 26% gewijzigd door Septillion op 14-12-2025 20:13 ]


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 22:08
Geen matches
MotorBeast schreef op zondag 14 december 2025 @ 16:34:
[...]


Verklaar mij dan even hoe ik dit deed afgelopen zomer? Het is geen Daikin die vanaf 25 graden niet zonder kunnen blijkbaar.

Dan lees je mijn posts toch niet?
Het is gewoon een normaal installatievoorschrift vanuit vaillant.
<knip

[ Voor 8% gewijzigd door Septillion op 14-12-2025 20:13 ]


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 04:42
Geen matches
Ik zal maar niet zeggen dat ook mijn 55/6 hier zonder binnenunit met BUH draait. Maar ja, ik maak er ook geen sww mee. Daar is een aparte wpb voor…

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:26
Geen matches
@Gramser En ook dat zal de gemiddelde installateur niet adviseren want je zal maar eens een horrorwinter krijgen (Elfsteden voorzitter die na 20 jaar weg is heeft geen tocht georganiseerd, maar het kan natuurlijk) meneer dan zit u in een koude woning. Ik was al blij dat ik eindelijk een installateur had gevonden in mijn regio die Vaillant kon plaatsen (weinig dealers hier in de regio) maar die stond helaas op een binnenunit anders had ik hem ook niet genomen. L/L als backup en eventueel ook nog een houtkachel is hier ruim voldoende.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:45
Matched: nl
Op elk principeschema van de Vaillant installatiebundel staat meestal links onder een waarschuwingsdriehoek:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jWPPy47HYzJestNOdG4i7cRXo-8=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/QYcLFRIeoEHkU5MmZYFywshS.jpg?f=user_large
Wat individuele installateurs hiermee doen moeten ze zelf weten (zegt dus Vaillant),
als ze maar aan de wet- en regelgeving voldoen (whatever that is in B en NL).
(Dat de bovenstaande text nog steeds enkele voutjes bevat is wel opmerkelijk.)

[ Voor 15% gewijzigd door dunklefaser op 14-12-2025 18:06 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 04:42
Geen matches
MotorBeast schreef op zondag 14 december 2025 @ 17:15:
@Gramser En ook dat zal de gemiddelde installateur niet adviseren want je zal maar eens een horrorwinter krijgen (Elfsteden voorzitter die na 20 jaar weg is heeft geen tocht georganiseerd, maar het kan natuurlijk) meneer dan zit u in een koude woning. Ik was al blij dat ik eindelijk een installateur had gevonden in mijn regio die Vaillant kon plaatsen (weinig dealers hier in de regio) maar die stond helaas op een binnenunit anders had ik hem ook niet genomen. L/L als backup en eventueel ook nog een houtkachel is hier ruim voldoende.
Mijn houtkachel is de reden dat we die BUH niet hebben, en een lief klein 55/6je hebben. Heeft nog nooit tekort geschoten in de deie jaar dat-ie draait.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:26
Matched: nl
dunklefaser schreef op zondag 14 december 2025 @ 17:41:
Op elk principeschema van de Vaillant installatiebundel staat meestal links onder een waarschuwingsdriehoek:
[Afbeelding]
Wat individuele installateurs hiermee doen moeten ze zelf weten (zegt dus Vaillant),
als ze maar aan de wet- en regelgeving voldoen (whatever that is in B en NL).
(Dat de bovenstaande text nog steeds enkele voutjes bevat is wel opmerkelijk.)
Daar hebben installateurs (de mijne dan gelukkig >:) ) ook lak aan met een Mono onder een raam wat open kan en een ventilatiekanaal. Anders had ik dat ding nooit kunnen plaatsen.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:45
Matched: www, nl
Proton_ schreef op zondag 14 december 2025 @ 11:57:
@Buukie De installatiebundel wordt niet zo goed gelezen, blijkbaar.
https://www.vaillant.nl/i...uli-2025-1-02-3041016.pdf
De voorbeelden met seriebuffer worden eerder genoemd dan parallel, dat heeft ook niet de nadelen van parallel die jij ondervonden hebt.
En ook twee voorbeelden met directe groep zonder buffer (pg 48 en 54), nota bene met aan/uit warmtepompen!
Misschien nog wetenswaardig wat Vaillant aan zgn. "vuistregels" voor installateurs hanteert,
te vinden op de op een na laatste pagina p. 58 van de recente installatiebundel.
Zij gebruiken bijvoorbeeld niet de bekende Koevlaas formule maar een sterk afwijkende formule
die een duidelijk hoger afwijkend vermogen schat (positief en negatief) afhankelijk van het sww verbruik.
De aanpak bevalt me trouwens beter als die van @koevlaas2, ook gaat het hier alleen om het cv-vermogen.

[ Voor 9% gewijzigd door dunklefaser op 14-12-2025 21:03 . Reden: Aanpassing na opmerking van @proton_ ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 23:01

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
Geen matches
@dunklefaser dat verschil valt mee hoor.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F2U7di-EhhpudTOOM6I1nNq1vxU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/HGvABT3dakZPU3QoEOv0b8WH.png?f=user_large

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 22:08
Geen matches
Gramser schreef op zondag 14 december 2025 @ 17:06:
Ik zal maar niet zeggen dat ook mijn 55/6 hier zonder binnenunit met BUH draait. Maar ja, ik maak er ook geen sww mee. Daar is een aparte wpb voor…
Daar is ook niks mis mee.

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 22:08
Geen matches
Zeg dan niks

[ Voor 90% gewijzigd door Proton_ op 14-12-2025 21:19 ]


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 22:08
Geen matches
Gramser schreef op zondag 14 december 2025 @ 18:24:
[...]


Mijn houtkachel is de reden dat we die BUH niet hebben, en een lief klein 55/6je hebben. Heeft nog nooit tekort geschoten in de deie jaar dat-ie draait.
Dat is dan ook prima.

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 22:08
Matched: nl
Enige wat ik bedoel is dat wanneer er ook een SWW vat aan moet we wel de binnenunit plaatsen en de BUH aansluiten op laag vermogen, zoals gezegd voor de legionella run. Dat het een plus is wil nog niet zeggen dat het een R290 machine is het kan ook de R32 Plus split zijn. Die doet het laatste stukje legionellarun op BUH. En ook een R290 Plus doet dat wel als je BUH vrijgeeft.
Een BUH is ook wel een slag achter de arm voor noodbedrijf warmwater. Bij een storing ah buitendeel, geeft de installateur en de klant lucht want er is direct weer warm water.

Nieuwe binnendeel met de touchscreen is in een set echt helemaal niet duur, misschien goedkoper dan losse onderdelen. Incl magneetfilter, autoontluchter, veiligheidheden als overstort e.d. driewegklep. En de touchscreen is bij service wel een grote plus omdat je in een opslag alle waardes ziet. En de wifimodule zit tegenwoordig ingebouwd (of eigenlijk los erbij en inklikbaar).
Dus een mooie set. En binnen en buitendeel bij elkaar is al goedkoper dan 1 Itho amber.
Vind dat zelf een hele strakke deal.

Daarom gewoon aansluiten en genieten van de voordelen voor mensen die nog moeten beslissen.

[ Voor 35% gewijzigd door Technician- op 14-12-2025 20:58 ]


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:45
Matched: nl
De vuistregel heeft wel het effect dat bij relatief hoog gas verbruik voor sww het wp vermogen voor cv snel daalt. Er ontbreekt dan eigenlijk nog een vuistregel voor het extra vermogen voor sww bereiding, of niet?
En dan is het vermoedelijk geen vuistregel meer.

[ Voor 4% gewijzigd door dunklefaser op 14-12-2025 21:30 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • jnhgm
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 18-12 22:07
Geen matches
bericht verwijderd

[ Voor 95% gewijzigd door jnhgm op 16-12-2025 19:20 ]


  • stefaantje
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 21-12 20:20
Geen matches
Denkoefening:
Welk type Vaillant valt technisch te verkiezen? Als vervanging van een monobloc Arotherm 85/2 (r410a). Deze vertoont géén pendelgedrag, en heeft voldoende vermogen. Zelfs tussen 0 en 5°C moduleert de 85/2 mooi terug.

-200m2 vvw (Aanvoertemp 25 à 30°C)
-300L SWW op 55° (Aanvoertemp. 60°C)

De modellen waar ik weet van heb:
Arotherm Plus - R290 - 75/6 (uitgaand model, grijs + zwart)
Arotherm Plus - R290 - 75/8.1 (nieuw model, volledig zwart)
Arotherm Split Plus - R32 - 75/8.2

De split lijkt allround de betere COP's te geven?
Maar monobloc R290 ik geloof ik beter voor hoge aanvoertemperaturen? (SWW + legionellarun zonder gebruik van BUH?)

  • Rijo038
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 20:46
Geen matches
stefaantje schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 22:58:
Denkoefening:
Welk type Vaillant valt technisch te verkiezen? Als vervanging van een monobloc Arotherm 85/2 (r410a). Deze vertoont géén pendelgedrag, en heeft voldoende vermogen. Zelfs tussen 0 en 5°C moduleert de 85/2 mooi terug.

-200m2 vvw (Aanvoertemp 25 à 30°C)
-300L SWW op 55° (Aanvoertemp. 60°C)

De modellen waar ik weet van heb:
Arotherm Plus - R290 - 75/6 (uitgaand model, grijs + zwart)
Arotherm Plus - R290 - 75/8.1 (nieuw model, volledig zwart)
Arotherm Split Plus - R32 - 75/8.2

De split lijkt allround de betere COP's te geven?
Maar monobloc R290 ik geloof ik beter voor hoge aanvoertemperaturen? (SWW + legionellarun zonder gebruik van BUH?)
mogelijk dat de R290 75/8.1 een betere COP heeft dan de R32 versie? Wij hebben de Split Plus 75/8.2. Voor SWW gebruik ik nooit de BUH. ik verwarm de boiler dagelijks naar 55 graden en via HA doe ik legionellarun naar 60 graden. Dat gaat ook zonder BUH. De vraag is wel of hij tot 60 graden gaat komen als het erg koud buiten wordt. Daar heb ik nu te weinig data voor om dat zeker te weten.

  • strandbal
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 22:29

strandbal

Was het maar zo'n feest.

Geen matches
stefaantje schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 22:58:
Denkoefening:
Welk type Vaillant valt technisch te verkiezen? Als vervanging van een monobloc Arotherm 85/2 (r410a).
Waarom zou je een 85/2 (85/3 denk ik als het monobloc is?) willen vervangen? Is 'ie overleden?

[ Voor 5% gewijzigd door strandbal op 17-12-2025 11:25 ]

Hier stond een dode link.


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 21-12 23:19
Geen matches
stefaantje schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 22:58:
Denkoefening:
Welk type Vaillant valt technisch te verkiezen? Als vervanging van een monobloc Arotherm 85/2 (r410a). Deze vertoont géén pendelgedrag, en heeft voldoende vermogen. Zelfs tussen 0 en 5°C moduleert de 85/2 mooi terug.
Waarom wil je de bestaande WP vervangen? De goedkoopste WP is degene die het langst mee gaat...

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 04:42
Geen matches
Ik lees "denkoefening". Ik denk niet dat er daadwerkelijke plannen zijn.

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 20:59
Matched: nl
Voor mij zou "installatiegemak" een belangrijke factor zijn in deze denkoefening. Want tegen de tijd dat mijn huidige 75/6 monoblock vervangen moet worden verwacht ik niet dat er nog subsidie gaat zijn op WP's. Een andere/nieuwe monoblock kan ik waarschijnlijk relatief gemakkelijk zelf installeren met alle financiele voordelen van dien. Bij een split zal er een installateur moeten komen en zijn er ook wijzigingen nodig aan het buitentraject.

  • stefaantje
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 21-12 20:20
Geen matches
strandbal schreef op woensdag 17 december 2025 @ 11:19:
[...]Waarom zou je een 85/2 (85/3 denk ik als het monobloc is?) willen vervangen? Is 'ie overleden?
Andrehj schreef op woensdag 17 december 2025 @ 11:31:
[...]Waarom wil je de bestaande WP vervangen? De goedkoopste WP is degene die het langst mee gaat...
Gramser schreef op woensdag 17 december 2025 @ 12:25:
Ik lees "denkoefening". Ik denk niet dat er daadwerkelijke plannen zijn.
Idd geen daadwerkelijke plannen, maar een Tweaker mag al eens filosoferen hé :)

Ik besef dat een WP van één of twee generaties nieuwer, geen hemel-en-aarde-verschil zal geven qua COP's, maar ik ben wel benieuwd hoe een split zich vandaag verhoudt tot een monobloc.

Monobloc was 10 jaar geleden een relatief nieuw concept: Vooral bedoeld om de installatie te vergemakkelijken, maar technisch gezien niet altijd evenwaardig aan split.
(Uitgaande van eenzelfde budget & dat de gas-aansluitingen geen bezwaar geven)

=> Hoe zitten de verhoudingen vandaag?
Franciesco schreef op woensdag 17 december 2025 @ 12:37:
Voor mij zou "installatiegemak" een belangrijke factor zijn in deze denkoefening.
Het leidingwerk (gas en/of water) besteed ik sowieso liever uit; dat is voor mij dus maar een kleine factor.

[ Voor 12% gewijzigd door stefaantje op 17-12-2025 14:13 ]


  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 20:59
Matched: nl
Maar dat leidingwerk ligt er toch al als je nu een monoblock hebt @stefaantje ? Daar hoeft in principe niks aan gewijzigd te worden: oude monoblock afkoppelen, nieuwe er aan. En misschien een nieuwe besturingsunit en/of thermostaat binnen. Maar met een monoblock hoeft zo'n binnenunit niet perse waterzijdig gekoppeld te zijn zoals met mijn huidige Ai Plus, ik heb een losse WP boiler. Dan is die binnenunit alleen elektrisch gekoppeld.

Maar natuurlijk: als je bovenstaande niet zelf wilt doen, zal er alsnog een installateur moeten komen. Maar ook dan zal het wat installatiewerk betreft hoogst waarschijnlijk goedkoper zijn om voor hetzelfde type WP te gaan dan te switchen van monoblock naar split.

  • marvel27
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 22:53
Geen matches
Kan ik met de VWZ AI een driewegklep en een elektrische kogelkraan samen aansturen? Kunnen beiden wellicht in hetzelfde contact aangesloten worden om ?

Ik heb een Arotherm Plus op het oog. Ik overweeg om de WP ook SWW te laten maken, maar ik heb geen aparte leiding naar zolder, en huis is afgewerkt. Ik zou bij SWW even de VVW-verdeler moeten afsluiten met een elektrische kogelkraan, en ook op zolder een driewegklep schakelen naar het boilervat.

Schema:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CIxIg6v6l8vJ5tJLCzqmvWfdb00=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TUtOs6Mxufj1evYravajJERc.png?f=fotoalbum_large

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Nu online

Seafarer

XXX

Geen matches
marvel27 schreef op woensdag 17 december 2025 @ 15:44:
Kan ik met de VZW AI een driewegklep en een elektrische kogelkraan samen aansturen? Kunnen beiden welicht met in hetzelfde contact aangesloten worden?

Ik heb een Arotherm Plus op het oog. Ik overweeg om de WP ook SWW te laten maken, maar ik heb geen aparte leiding naar zolder, en huis is afgewerkt. Ik zou bij SWW even de VVW-verdeler moeten afsluiten met een elektrische kogelkraan, en ook op zolder een driewegklep schakelen naar het boilervat.

Schema:
[Afbeelding]
Snelle reactie op wat ik even snel zie.
Wat je ook bedenkt let op met die Ali kleppen die zijn vaak niet full bore. Dus 3/4 is de schroef draad maar soms is het gat in de kogel 15mm. :-(

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • martijnst
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 20:27
Geen matches
marvel27 schreef op woensdag 17 december 2025 @ 15:44:
Kan ik met de VZW AI een driewegklep en een elektrische kogelkraan samen aansturen? Kunnen beiden welicht met in hetzelfde contact aangesloten worden?
Dat is in feite ook mijn vraag!
Inpassen warmtepomp in tussenwoning 1993

  • ApC_IcE
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 21:43

ApC_IcE

Aan elk einde zit een begin

Matched: www
Probleem bij mij met de 3 weg klep is door vaillant dus goed opgelost. Nu het volgende euvel (hopelijk het laatste).
Ik heb deze buffer tussen de binnenunit (tower) en de vloerverwarmings verdeler. https://www.warmteservice...1LYQEpEAQYASABEgI0iPD_BwE

Nu beginnen die (messing?) aansluitingen behoorlijk te roesten. Net als het buffervat aan de onderzijde. Is dit lekkage? En hoe lossen we dit echt op? Vaillant monteur wilde er niks mee. Ze doen geen leiding werk.

Zoals eerder vermeld is mijn installateur er niet meer en ben ik overgeleverd aan de installateurs die willen komen. Dit soort werk wil ik zelf niet doen.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jO6JxtQT6Ec19PBTA6tCdPNhjJs=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Gxlo656ikwcOsDNxzlcTHa6r.jpg?f=fotoalbum_small

[ Voor 29% gewijzigd door ApC_IcE op 17-12-2025 19:02 ]


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 21-12 23:19
Geen matches
@ApC_IcE Dat wat daar roest is geen messing, maar ijzer. Erg bijzonder, normaliter is dat wel op de een of andere manier roestwerend uitgevoerd. Maar mocht je er wat aan willen doen, dan is dit wellicht een goede gelegenheid om die buffer er helemaal tussenuit te halen. Meestal kan dat (zeker met VVW) probleemloos en het verhoogt je COP (dus verlaagt je stookkosten). Zie voor meer info het hoofdstuk uit de FAQ: Proton_ in "Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic"
Of lees deze positieve ervaringen:
Buukie in "Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen"
Cybot12999 in "Nefit EnviLine warmtepomp ervaringen uitwisselen"
pcprutser in "Daikin WP Pendel + Prestatie issues"
MrScratch in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

[ Voor 39% gewijzigd door Andrehj op 17-12-2025 20:21 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • ApC_IcE
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 21:43

ApC_IcE

Aan elk einde zit een begin

Geen matches
@Andrehj
Dank je. Ik ga me hier in verdiepen.
We hebben 80m2 vvw beneden. Dat is alles. Ik lees wel vaker dat die buffer er tussenuit kan. Kan ik meteen een vulkraan er tussen laten zetten.

  • Trent
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 00:16
Geen matches
Ik heb even een Modbus kabel vraagje voor de aroTHERM split plus. I.p.v. een Modbus kabel, kan het ook binnen een 5 -aderige 2.5mm2 kabel? Dus over de ongebruikte paren van de voedingskabel. Afstand is een meter of 8.

Wellicht is de kabelsectie te groot om aan te sluiten op de binnenunit, maar dat is makkelijk op te lossen. Maar of het signaal hiervan last zou hebben. Misschien heeft iemand dit al geprobeerd?

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 01:07
Geen matches
@Trent Bedoel je Mbus? Dat is echt heel iets anders dan ModBus

Beide kabels zijn (op verschillende manier) afgeschermde kabelsoorten.
Die afscherming is er met reden.

Waarom niet geschikte kabel?

[ Voor 52% gewijzigd door Ronald op 20-12-2025 09:10 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 22:08
Matched: www
ApC_IcE schreef op woensdag 17 december 2025 @ 18:58:
Probleem bij mij met de 3 weg klep is door vaillant dus goed opgelost. Nu het volgende euvel (hopelijk het laatste).
Ik heb deze buffer tussen de binnenunit (tower) en de vloerverwarmings verdeler. https://www.warmteservice...1LYQEpEAQYASABEgI0iPD_BwE

Nu beginnen die (messing?) aansluitingen behoorlijk te roesten. Net als het buffervat aan de onderzijde. Is dit lekkage? En hoe lossen we dit echt op? Vaillant monteur wilde er niks mee. Ze doen geen leiding werk.

Zoals eerder vermeld is mijn installateur er niet meer en ben ik overgeleverd aan de installateurs die willen komen. Dit soort werk wil ik zelf niet doen.


[Afbeelding]
Hmm dat vat is in feite al afgeschreven. Die roest komt denk ik door of verkeerde materiaalkeuze of wen spanningsverschil corrosie.
Zelf gebruik ik nooit stalen vaten, alleen RVS als het moet. Verloopringen ook in RVS en de koppelingen in brons/kunsstof (flowfit)

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 22:08
Geen matches
Trent schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 08:55:
Ik heb even een Modbus kabel vraagje voor de aroTHERM split plus. I.p.v. een Modbus kabel, kan het ook binnen een 5 -aderige 2.5mm2 kabel? Dus over de ongebruikte paren van de voedingskabel. Afstand is een meter of 8.

Wellicht is de kabelsectie te groot om aan te sluiten op de binnenunit, maar dat is makkelijk op te lossen. Maar of het signaal hiervan last zou hebben. Misschien heeft iemand dit al geprobeerd?
Absoluut niet doen.
Gewoon kabeltje ernaast leggen.

  • Trent
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 00:16
Geen matches
@Ronald
In deze PDF gaat het over afgeschermde Modbus kabel. Of er M-Bus of Modbus gesproken wordt, daar heb ik het topic nog niet goed genoeg voor doorspit.

@Technician- vreesde ik al voor. Nu hoopte ik de afgewerkte schacht nooit nog moeten open te maken. Draadloos zal ook geen optie zijn? Er ligt ook een reserve 3G 2,5mm2 voeding maar die kabel is uiteraard niet afgeschermd

[ Voor 9% gewijzigd door Trent op 20-12-2025 09:24 ]


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 22:08
Geen matches
Trent schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 09:23:
@Ronald
In deze PDF gaat het over afgeschermde Modbus kabel. Of er M-Bus of Modbus gesproken wordt, daar heb ik het topic nog niet goed genoeg voor doorspit.

@Technician- vreesde ik al voor. Nu hoopte ik de afgewerkte schacht nooit nog moeten open te maken. Draadloos zal ook geen optie zijn? Er ligt ook een reserve 3G 2,5mm2 voeding maar die kabel is uiteraard niet afgeschermd
Had laatst dezelfde soort situatie bij een ander merk unit met modbus tussen binnen en buiten.
De klant had kabel al weggewerkt en had 6x0,8 gebruikt.
Deze geprobeerd en de lijnkwaliteit uitgelezen en die was gewoon 100% dus dat werkt prima.
Mag het niet zeggen maar denk dat wanneer je die 3G2,5 op beide uiteinden voorziet van soepel 1mm2 aders middels een lasdop voor soepel. En de aarde aan 1 kant aan aarde legt dat het wel eens prima zou kunnen werken.
Het gezeur begint als je de fabrikant erbij moet halen of storingen krijgt.

  • Trent
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 00:16
Geen matches
@Technician- lijkt mij 100% het proberen waard. Een grotere sectie zou moeten minder spanningsval geven😄. Het positieve is dat de koelleiding wel hergebruikt kan worden.
Panasonic heeft besloten om van 3/4" naar 5/8" te gaan en Vaillant gelukkig niet. Jammer wel dat er geen wachtbuis is gebruikt

  • Trent
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 00:16
Geen matches
Nog een klein Kabelvraagje. Ik zie dat de WAR bij Vaillant een draadloze temperatuur sensor is. Dus ik moet geen thermostaatkabel trekken? Enkele voeding(ligt er al), Modbuskabel (to do) en uiteraard de leidingen (ligt er al)

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:26
Geen matches
Trent schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 17:31:
Nog een klein Kabelvraagje. Ik zie dat de WAR bij Vaillant een draadloze temperatuur sensor is. Dus ik moet geen thermostaatkabel trekken? Enkele voeding(ligt er al), Modbuskabel (to do) en uiteraard de leidingen (ligt er al)
Die is er ook bedraad.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:45
Geen matches
@Trent De bedrade sensor heeft ook nog een DCF77 lange golf ontvanger voor de tijd inclusief zomer/wintertijd omschakeling (CEST/CET)

[ Voor 7% gewijzigd door dunklefaser op 20-12-2025 21:09 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • breukerijs
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 22-12 15:24
Matched: nl
Goedenavond allen,

Graag zou ik jullie gebruiken (misbruiken?) voor om te kijken dat ik niet iets over het hoofd zie. Mijn CV ketel houdt er binnenkort mee op en wil daarom direct de overstap naar een warmtepomp maken. Op dit moment is mijn huis (jaren '30, ca. 70 m2 woonoppervlak) matig geïsoleerd (HR++ glas, dak geïsoleerd). In de woonkamer zitten twee oude radiatoren; in de rest van huis zitten nog 3 andere radiatoren. Ik heb geen idee of het T22 radiatoren oid zijn, ze zijn vooral oud. Komende zomer gaat de vloer eruit en komt er vloerisolatie met vloerverwarming in. Deze winter zal ik dus nog op een hoge stooklijn moeten draaien om de aanvoertemperatuur hoog genoeg te houden (en als we langs 11 Steden mogen schaatsen haal ik misschien niet een binnentemperatuur van 20 graden), maar vanaf komend najaar kan de stooklijn een stuk omlaag en zal de COP ook omhoog gaan.

Ik heb een offerte gekregen voor een Arotherm 75/6, die qua vermogen goed aansluit bij de warmteverliesberekening; dus qua vermogen zit ik goed. Omdat het totaal volume van het systeem in eerste instantie te laag is, is het voorstel om een 50L buffervat in de retour te plaatsen. Voor SWW is een 150L boilervat. Wellicht groter wenselijk (weet ik niet), maar het is voor een 2 persoons huishouden & het luik naar zolder is 52 cm breed. Dus dat is een grote limiterende factor qua opties in buffervaten ben ik achter gekomen. Totale aanschafprijs is € 15.000,-.

Vragen die ik nu heb zijn:
1. Klinkt dit als een logisch verhaal wat ik nu ga doen, of is het een dwaas plan?
2. Wat zijn jullie ervaringen met Vaillant warmtepompen? Denk aan storingen, bouwkwaliteit, geluidsproductie (m.n. voor de buren), software gemak (hoe makkelijk zijn instellingen voor bijv. de verwarmingscyclus of de legionellacyclus aan te passen), etc.?
3. Moet ik nu al dingen laten installeren voor de vloerverwarming die eraan zit te komen(zodat het straks niet hoeft), of staan die twee dingen los van elkaar?
4. Wat zijn bekende problemen om rekening mee te houden?
5. Is het een redelijke prijs (alles moet nog gebeuren, ook elektra aanleggen, meterkast aanpassen, etc.), of wordt me hier een poot uit gedraaid?

Dank voor de antwoorden alvast en maak er mooie feestdagen van!

[ Voor 5% gewijzigd door breukerijs op 21-12-2025 19:13 ]


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:45
Matched: nl
@breukerijs Huiswerk: Hoeveel gas voor cv en voor sww? Het liefst registratie bijvoorbeeld via mindergas.nl.
Stookregime? Anvoer- en retourtemperaturen in relatie tot de buitentemperaturen?
Warmteafgifte in kaart brengen bij lage (wp-geschikte) temperaturen.
Maar 70 m² verwarmd? Een 75/6 lijkt - ook met sww voor 2 personen - relatief (te) groot.
Misschien eerst nog wat aan het (werkelijke) warmteverlies doen?

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:26
Geen matches
@breukerijs Als ik lees wat je allemaal vraagt heb je denk ik nog geen moeite gedaan om je hier en hier Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic in te lezen.

Eens met @dunklefaser lijkt me al snel een 55/6 in beeld komen. Zowel voor verwarmen als SWW. Ik doe met een 55/6 een 300 liter boiler en verwarm 140m2 met radiatoren.

Prijs is anno 2026 volgend jaar conform misschien zelfs wel scherp afhankelijk van hoeveelheid leidingwerk, boren etc als het allemaal netjes gebeurd. Vraag referenties.

[ Voor 19% gewijzigd door MotorBeast op 21-12-2025 19:45 ]


  • breukerijs
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 22-12 15:24
Geen matches
Ik heb het ik-wil-eenwarmtepomp-topic doorgelezen, juist om zoveel mogelijk to the point te zijn. Welk deel heb ik dan gemist, want dan kijk ik daar nog een keer naar. Ik had namelijk het idee juist te vragen naar dingen die daar niet genoemd worden...

Voor wat betreft het huidige gasverbruik: ik woon hier sinds juni en heb (dus) nog niet een volledig jaar aan gasverbruik. Aanvoertemperatuur stond op 60 graden, met de kou die eraan zit te komen heb ik hem gisteren op 55 gezet om te kijken wat dat doet. Ik kan niet uitlezen op mijn CV ketel wat de retourtempreatuur is, dus die weet ik niet. Ik heb niks gevonden aan een thermometer oid die aan m'n ketel gekoppeld is, dus ik verwacht niet dat hij actief daar rekening mee houdt.

Warmteverlies kan ik niet makkelijk verder omlaag brengen. Glas en dak zijn gedaan, vloer volgt in de zomer. Spouw kan helaas niet omdat deze te smal is (2,5 cm). Voorzetwand (binnen) plaatsen is niet echt een optie, omdat de woonkamer dan te smal wordt en een aantal deuren verplaatst moet worden.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:26
Matched: nl
@breukerijs Je aanvoer nu zegt niets over de toekomstige als je overgaat op VV. Dat laatste vraagt een veel lagere aanvoer en kan je dus makkelijk met een 55/6 doen. Een 55/6 kan ook hoge temperaturen aanleveren dus ook met je radiatoren geen probleem. Het zal dan alleen even niet zuinig zijn maar als je ketel op omvallen staat zal je iets moeten.

Ervaringen, software, geluid etc is hier allemaal terug te vinden. Ik vind het van alle merken de beste op zo'n beetje alle vlakken. Ik zou niet anders willen.

Hoe heb je die warmteverliesberekening gemaakt?

[ Voor 4% gewijzigd door MotorBeast op 21-12-2025 20:54 ]


  • breukerijs
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 22-12 15:24
Geen matches
@MotorBeast Er is hier iemand over de vloer geweest die heeft het hele huis opgemeten, inclusief wat de isolatiewaarde van de vloer gaat zijn. Bij een buitentemperatuur van -7 komt daar dit uit.

De 7 kW verlies bestaat uit 4 kW transmissie, 2,7 kW door infiltrate en nog wat kleine posten. Die 2,7 voor infiltratie is hoog (was ook het commentaar van degene die de scan heeft gedaan), maar is wel wat uit de ISO norm volgt die hij gebruikt.
Pagina: 1 ... 187 188 Laatste

Let op:
Voor standaard vragen zoals "Hoeveel kW heb ik nodig?" etc lees eerst eens Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic