• Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 01:07
Matched: nl
@breukerijs Nu registreren voor mindergas.nl en dagelijks meterstanden invoeren... (of uit laten lezen)

Dan kun je vrij vlot een richting krijgen voor je jaarlijkse energiebehoefte.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Trent
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 00:16
Geen matches
Ik zie in nagenoeg alle Vaillant offertes dat ontkoppelingsbuffervat staan. Ik las wat posts dat het niet altijd nodig zou zijn maar dat Vaillant het quasi verplicht. Wat zijn de criteria om het niet te plaatsen?

Edit: ik heb hier op tweakers een top uitleg gevonden

Ik heb minstens 130m2 vww hoh 10 cm. Lijkt mij voldoende systeeminhoud maar ik heb het nog niet kunnen uitrekenen. Ik kan dus fout zijn. Dus het buffervat zou dan primair dienen voor defrosts op te vangen. Maar daar heb je, bij een split althans, een interne cop 1 weerstand voor. Dus mijn conclusie zou zijn dat het niet nodig is. Tenzij Vaillant de interne weerstand niet kan gebruiken voor defrosts.

[ Voor 56% gewijzigd door Trent op 21-12-2025 23:22 ]


  • Kusterse
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 01:51
Geen matches
Trent schreef op zondag 21 december 2025 @ 22:08:
Ik zie in nagenoeg alle Vaillant offertes dat ontkoppelingsbuffervat staan. Ik las wat posts dat het niet altijd nodig zou zijn maar dat Vaillant het quasi verplicht. Wat zijn de criteria om het niet te plaatsen?

Edit: ik heb hier op tweakers een top uitleg gevonden

Ik heb minstens 130m2 vww hoh 10 cm. Lijkt mij voldoende systeeminhoud maar ik heb het nog niet kunnen uitrekenen. Ik kan dus fout zijn. Dus het buffervat zou dan primair dienen voor defrosts op te vangen. Maar daar heb je, bij een split althans, een interne cop 1 weerstand voor. Dus mijn conclusie zou zijn dat het niet nodig is. Tenzij Vaillant de interne weerstand niet kan gebruiken voor defrosts.
Dat buffervaatje zorgt ook voor voldoende dooi energie.
De werking van de warmtepomp wordt kort omgedraaid
Als de warmtepomp ontdooid wordt in de winter dan tapt die daarvoor energie uit je huis.
Dat is immers met warmtepomp opgewekte energie COP 4.
Alternatief is dooien met heaters COP1 idd.
Denk ook dat de water inhoud van je vloer genoeg is.
Dooien cop 1 is natuurlijk niet goed voor de overall cop

[ Voor 4% gewijzigd door Kusterse op 22-12-2025 02:11 ]


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:26
Geen matches
Trent schreef op zondag 21 december 2025 @ 22:08:
Ik zie in nagenoeg alle Vaillant offertes dat ontkoppelingsbuffervat staan. Ik las wat posts dat het niet altijd nodig zou zijn maar dat Vaillant het quasi verplicht. Wat zijn de criteria om het niet te plaatsen?

Edit: ik heb hier op tweakers een top uitleg gevonden

Ik heb minstens 130m2 vww hoh 10 cm. Lijkt mij voldoende systeeminhoud maar ik heb het nog niet kunnen uitrekenen. Ik kan dus fout zijn. Dus het buffervat zou dan primair dienen voor defrosts op te vangen. Maar daar heb je, bij een split althans, een interne cop 1 weerstand voor. Dus mijn conclusie zou zijn dat het niet nodig is. Tenzij Vaillant de interne weerstand niet kan gebruiken voor defrosts.
Ontkoppelingsbuffervat is wat anders dan een seriebuffervat. De eerste wordt op Tweakers ten zeerste afgeraden en/of alleen noodzakelijk met naregeling in je systeem of te kleine diameters van leidingen om ruis te voorkomen (secundaire pomp langzamer laten draaien). Het kost altijd rendement. De tweede is alleen noodzakelijk als je te weinig waterinhoud hebt tbv defrosts. Met 130m2 VV is dat bijna niet mogelijk dat je te weinig hebt. Nu nog de installateur overtuigen. 8)

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:45
Geen matches
@Trent Als je de installateur een plezier wil doen en wat extra omzet geven
neem je een ontkoppelbuffer met extra pompgroep (+€ 1000,-?) ,
anders gewoon weigeren (de opdracht te verstrekken).

Vaillant "stuurt" nu ook installateurs op cursus bij "Heatgeeks" (gratis)
- en die zijn kritisch wat buffervaten betreft.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Mjier
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 16:54
Geen matches
In mijn systeem heb ik op de BG 40 m2 vloerverwarming, en op de verdiepingen hoofdzakelijk radiatoren. In de retour van de verdiepingen heb ik een 50l buffervat gezet. Bij een defrost geeft dat dit beeld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hi08x3UxeMJ0zUQokAUuBWrNjzQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vwTgouPW10b39xodz1KTjEDG.png?f=fotoalbum_large
Hierin kun je zien dat de temperatuur uit van de BG wat eerder gaat zakken (het koude water uit de warmtepomp heeft dan het rondje door de vloerverwarming gemaakt). Wat je ook ziet is dat de temperatuur uit de BG maar heel weinig zakt. Dat komt door de massa van de vloer, die is niet snel af te koelen, en verwarmt het water van de vloerverwarming tijdens een defrost.
Aan de retourtemperatuur van de verdieping zie je dat die iets later begint te zakken. Vanwege het buffervat duurt het wat langer voordat het water een rondje door het systeem gemaakt heeft. Het water van de verdieping koelt wat sterker af, deels nadat de defrost is afgelopen.
Beide delen hebben een eigen specifieke werking. De BG werkt als warmtebuffer in de beton, en de verdieping als waterbuffer (en daarmee dus ook warmtebuffer). Het werkt allebei.

Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 01:07
Matched: nl
MotorBeast schreef op maandag 22 december 2025 @ 10:23:
[...]

of te kleine diameters van leidingen om ruis te voorkomen (secundaire pomp langzamer laten draaien).
Als de gezamenlijke leiding diameter altijd te klein is om zonder overlast voldoende debiet te hebben, dan gaat een parallel buffer niet helpen. Dan mis je gewoon transport en kan je dus opgewekt vermogen niet kwijt.

De oplossing is dan hogere delta T. Dat kost minder rendement dan deels mengen in de buffer.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:26
Matched: nl
Ronald schreef op maandag 22 december 2025 @ 11:22:
[...]


Als de gezamenlijke leiding diameter altijd te klein is om zonder overlast voldoende debiet te hebben, dan gaat een parallel buffer niet helpen. Dan mis je gewoon transport en kan je dus opgewekt vermogen niet kwijt.

De oplossing is dan hogere delta T. Dat kost minder rendement dan deels mengen in de buffer.
Nog erger dus. Het wordt in ieder geval vaak als argument ingezet door installateurs om ruis te elimineren. Hogere delta T realiseer je toch ook met verlagen van pompsnelheid? Dus met een secundaire pomp?

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 01:07
Geen matches
MotorBeast schreef op maandag 22 december 2025 @ 11:32:
[...]


Nog erger dus. Het wordt in ieder geval vaak als argument ingezet door installateurs om ruis te elimineren. Hogere delta T realiseer je toch ook met verlagen van pompsnelheid? Dus met een secundaire pomp?
Je kunt natuurlijk met een secundaire pomp geen hogere delta T maken van lagere:-)

De machine zal het lagere debiet moeten accepteren waardoor bij gelijk vermogen meer delta gemaakt wordt. Dat willen ze niet allemaal.

Parallel buffer heeft alleen plaats als er noodzaak is voor tijdelijke, lees door naregeling, debietbeperking.
En naregeling is lang niet altijd de juiste oplossing natuurlijk.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:26
Geen matches
Ronald schreef op maandag 22 december 2025 @ 11:36:
[...]

Je kunt natuurlijk met een secundaire pomp geen hogere delta T maken van lagere:-)

De machine zal het lagere debiet moeten accepteren waardoor bij gelijk vermogen meer delta gemaakt wordt. Dat willen ze niet allemaal.

Parallel buffer heeft alleen plaats als er noodzaak is voor tijdelijke, lees door naregeling, debietbeperking.
En naregeling is lang niet altijd de juiste oplossing natuurlijk.
Lijkt me wel toch. Je pomp een vat vol met 50/60 graden water (niet best natuurlijk met een WP). Als je dan vanuit dat vat met een langzamere pompsnelheid over je afgiftesysteem gaat stijgt de delta T. Dat laatste weet ik heel zeker want ik had met mijn HR Ketel op die manier een lagere retour geforceerd zodat ik meer condensatie had (het argument tegen hybride omdat een WP en ketel op een andere wijze zuinig lopen ivm delta T). Anyway, niet doen parallel. Daar zijn de meeste het hier wel over eens. Ik heb die discussie hier gehad met een "specialist" die bij hoog en laag beweerde dat het zelfs zuiniger zou zijn en echt chagrijnig werd toen ik met tegen argumenten kwam. 8)

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 01:07
Geen matches
@MotorBeast met vat op 50 ben je op nog hoger Ta bezig … dat vind een WP nog erger dan wat meer delta.

CV kun je het doen zoals je beschrijft. Die wint inderdaad primair rendement op Tr.


En ik herken de frustratie met installateurs… Heatgeek cursus zou verplicht moeten worden.

[ Voor 20% gewijzigd door Ronald op 22-12-2025 12:00 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:26
Matched: nl
@Ronald Werd hier echt geadviseerd. 50 graden meneer want radiatoren. Ja maar ik zie alleen bij keiharde vorst -8 buiten 45 graden aanvoer. Dat kan niet meneer. 8)7

Het is eigenlijk wel erg dat je eigenlijk niets kan kopen op goed vertrouwen en je overal op moet inlezen. :'(

  • Trent
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 00:16
Geen matches
@MotorBeast @dunklefaser ho het staat parallel. Dat had ik dus niet begrepen. Dus dan moet hij dan ook nog eens warmer stoken dan de Ta voor de vvw

@Ronald waarom zou de paralle buffer niet helpen tegen ruis? Bij een defrost legt hij dan de pomp voor de vvw stil neem ik aan? Hij gebruikt dan enkel het buffervat?

Bij een Pana die defrost aan 35L/min hoor je zeker ruis. Aan de verdelers. In huis zelf merk je er niks van. De WP daarentegen bromt wel lekker door bij een defrost. Dat zou bij Vaillant een stuk stiller zijn. Ik zeg zou want misschien kom dat ook door het buffervatje:)

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20:45
Geen matches
Trent schreef op maandag 22 december 2025 @ 12:30:
@MotorBeast @dunklefaser ho het staat parallel. Dat had ik dus niet begrepen. Dus dan moet hij dan ook nog eens warmer stoken dan de Ta voor de vvw

@Ronald waarom zou de paralle buffer niet helpen tegen ruis? Bij een defrost legt hij dan de pomp voor de vvw stil neem ik aan? Hij gebruikt dan enkel het buffervat?

Bij een Pana die defrost aan 35L/min hoor je zeker ruis. Aan de verdelers. In huis zelf merk je er niks van. De WP daarentegen bromt wel lekker door bij een defrost. Dat zou bij Vaillant een stuk stiller zijn. Ik zeg zou want misschien kom dat ook door het buffervatje:)
Bij Valliant gaat een de-frost niet op vollast, tenminste hier niet.
De compressor draait maar rond +/- 50-60% en de CV pompsnelheid blijft ook gelijk.

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Trent
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 00:16
Geen matches
@mr_evil08 compressor zie ik naar de 50 Hz - 60 Hz optoeren hier. Dat lijkt mij soortgelijk gedrag. Enkel het debiet dat bij jou over de vvw niet omhoog gaat, dat komt misschien omdat je wel een buffervat hebt?

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20:45
Geen matches
Trent schreef op maandag 22 december 2025 @ 12:47:
@mr_evil08 compressor zie ik naar de 50 Hz - 60 Hz optoeren hier. Dat lijkt mij soortgelijk gedrag. Enkel het debiet dat bij jou over de vvw niet omhoog gaat, dat komt misschien omdat je wel een buffervat hebt?
De CV pomp draait hier altijd op 860 l/h dat is zijn maximale fabriekswaarde tenzij je zelf handmatig gaat ophogen, de seriebuffer heeft er niks mee te maken.

Er kan wel 1200 l/h doorheen als het moet, circulatiepomp draait hier altijd rond 42%.

Valliant gebruikt een vast toerental voor de circulatiepomp zover ik weer, of de compressor nu op 30hz of 130hz draait maakt niet uit, CV pomp is altijd gelijk.

Arotherm plus 55/6
@Trent Een eerlijke installateur zal aangeven dat het finetunen van de stooklijn zelf moet doen want elk huis en persoon is anders.

[ Voor 14% gewijzigd door mr_evil08 op 22-12-2025 12:55 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Trent
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 00:16
Matched: nl
MotorBeast schreef op maandag 22 december 2025 @ 12:10:
@Ronald Werd hier echt geadviseerd. 50 graden meneer want radiatoren. Ja maar ik zie alleen bij keiharde vorst -8 buiten 45 graden aanvoer. Dat kan niet meneer. 8)7

Het is eigenlijk wel erg dat je eigenlijk niets kan kopen op goed vertrouwen en je overal op moet inlezen. :'(
Nagel op de kop. Bij mij stond de Ta op 45 graden bij -15°C. Veel en ook veel te hoog (hij staat nu op 33°C). Ik heb waterzijdig zelf ingeregeld en ook zelf de stooklijn bepaald. Met de info & veel hulp hier op Tweakers natuurlijk. Zo krijgt een WP snel een slechte naam. Veel zelfstandigen maar weinig vakmensen zeggen we hier wel eens

  • Trent
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 00:16
Geen matches
@mr_evil08 hmm ik zie de mijne (een Pana dus) vaak op 10L/minuut gaan als de dT tussen Ta en Tr klein wordt. Te klein is denk ik minder dan 4 graden. Anders zie ik hem ook effectief naar 14L/minuut gaan.

Ik _denk_ dat hij dat doet om kunnen verder te pruttelen aan het laagst mogelijke vermogen. Zijnde 1600kW dat hij de woning instuurt aan rond de 200W elektrisch verbruik. Vraag me af of de Japanse kabouters slimmer regelen dan:)

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:45
Geen matches
Trent schreef op maandag 22 december 2025 @ 12:47:
@mr_evil08 compressor zie ik naar de 50 Hz - 60 Hz optoeren hier. Dat lijkt mij soortgelijk gedrag. Enkel het debiet dat bij jou over de vvw niet omhoog gaat, dat komt misschien omdat je wel een buffervat hebt?
Bij mijn arotherm pure split kan de circulatiepomp in de binnenunit behalve op vaste waarden ook op "AUTO" gezet worden en dan zie ik andere waarden dan bijvoorbeeld 860 l/h langskomen.
Ik zelf heb de pomp op 61% "vermogen" gezet wat (bij mijn installatie) niet geheel toevallig overeenkomt met ca. 860 l/h, met deze volumestroom komt de deltaT namelijk getalsmatig overeen met het vermogen in kW.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Trent
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 00:16
Geen matches
@dunklefaser ik merk dat je goed op de hoogte bent dus: geen buffervat? De split gebruikt bij jou dan de interne weerstand om te defrosten?

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:45
Geen matches
@Trent Serieel voorschakelvat van 18 l - de weerstand (2 kW) heb ik zelf nog niet zien bijspringen.
Misschien heel even in januari?/februari? 2025 - als ik het normale verbruik van de binnenunit aftrek van het verbruik op de betreffende groep blijven ca. 14 kWh voor de "weerstand" over.
Deze weerstand zit ook nog achter de warmtewisselaar, dus als die watt doet duurt het enkele minuten (ca. 2-3?) voordat je iets bij de retour zou zien om de "defrost te ondersteunen".

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 00:33
Geen matches
Ik ben hier ook benieuwd naar. Ik heb nog een oude Split (/5 serie) met losse hydraulische module. Destijds waren er bij Vaillant geen installatieschema’s zonder buffer en ik kon deze daarom dus ook niet weigeren. Bij mij staat de buffer parallel, maar qua ruimtebesparing in mijn trapkast zou ik hem graag weghebben.

Weet één van de installateurs hier of dat mogelijk is en of dit dan ook nog wel wordt goedgekeurd door Vaillant (in geval van eventuele storingen)?

Ik ben begonnen met alleen 54m2 vvw op bgg, h.o.h. 10cm met daarbij nog 6 Jaga fancoils op 1ste en 2de verdieping. Inmiddels ligt er op zolder nu ook vvw van zo’n 28m2 en in de badkamer nog 5m2 op een h.o.h. van 5cm.

Totaal nu dus 82m2 vvw (h.o.h. van 10cm), 5m2 vvw (h.o.h. van 5cm) en 6 fancoils.

Zou dit voldoende zijn om zonder buffer rechtstreeks op de hydraulische binnenunit te koppelen?

N.b.: ik heb het elektrisch element nog nooit zien bijspringen bij een defrost. Ik weet ook niet of je ergens kan instellen of hij wel/niet dat element mag gebruiken bij een defrost. Of gaat dit automatisch als de waterinhoud te klein is?

[ Voor 21% gewijzigd door NL-Kasper op 22-12-2025 17:07 ]


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:26
Geen matches
mr_evil08 schreef op maandag 22 december 2025 @ 12:52:
[...]

De CV pomp draait hier altijd op 860 l/h dat is zijn maximale fabriekswaarde tenzij je zelf handmatig gaat ophogen, de seriebuffer heeft er niks mee te maken.

Er kan wel 1200 l/h doorheen als het moet, circulatiepomp draait hier altijd rond 42%.

Valliant gebruikt een vast toerental voor de circulatiepomp zover ik weer, of de compressor nu op 30hz of 130hz draait maakt niet uit, CV pomp is altijd gelijk.

Arotherm plus 55/6
@Trent Een eerlijke installateur zal aangeven dat het finetunen van de stooklijn zelf moet doen want elk huis en persoon is anders.
Hier draait hij max 760 liter per uur op auto en 200mBar en heb ook 560 gezien tijdens stoppen van een run als waterpomp blijft draaien op uitgebreid.

  • Trent
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 00:16
Geen matches
dunklefaser schreef op maandag 22 december 2025 @ 14:17:
@Trent Serieel voorschakelvat van 18 l - de weerstand (2 kW) heb ik zelf nog niet zien bijspringen.
Misschien heel even in januari?/februari? 2025 - als ik het normale verbruik van de binnenunit aftrek van het verbruik op de betreffende groep blijven ca. 14 kWh voor de "weerstand" over.
Deze weerstand zit ook nog achter de warmtewisselaar, dus als die watt doet duurt het enkele minuten (ca. 2-3?) voordat je iets bij de retour zou zien om de "defrost te ondersteunen".
Nu ben ik niet helemaal mee. Je systeeminhoud was te laag dan? Want wat brengt een serieel vat anders bij aangezien dat op dezelfde temperatuur zit als de VVW? Bij Pana komt de weerstand altijd helpen blijkbaar. Ik zie hem aan bij elke defrost.

Hoe lang duurt een defrost bij de Vaillant? Misschien zit daar een interessant verschil.

[ Voor 4% gewijzigd door Trent op 22-12-2025 15:31 ]


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:45
Geen matches
@Trent Laat het maar zo zeggen: Het voorschakelvat is een compromis, vooral tussen mij en de installateur.
In eerste instantie wou hij namelijk (stiekem) het gebruikelijke parallele buffervaatje van 50l met extra circulatiepomp installeren.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 01:07
Geen matches
Trent schreef op maandag 22 december 2025 @ 12:30:
@Ronald waarom zou de paralle buffer niet helpen tegen ruis? Bij een defrost legt hij dan de pomp voor de vvw stil neem ik aan? Hij gebruikt dan enkel het buffervat?

Bij een Pana die defrost aan 35L/min hoor je zeker ruis. Aan de verdelers. In huis zelf merk je er niks van. De WP daarentegen bromt wel lekker door bij een defrost. Dat zou bij Vaillant een stuk stiller zijn. Ik zeg zou want misschien kom dat ook door het buffervatje:)
Mag ik in de groep gooien dat je bij 35l/m niet genoeg hebt aan dn25 om de stroomsnelheid onder de 1m/s te houden?

Doet een sub-10kW pana dat echt?

Kun je beter een machine kopen die het wat rustiger aan doet…

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Trent
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 00:16
Geen matches
@Ronald je kan dat instellen wat de max. flow mag zijn. Hoe dan ook merk ik van leidinggeluid helemaal niets. Hij doet dat alleen bij defrosts voor de duidellijkheid.

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20:45
Geen matches
MotorBeast schreef op maandag 22 december 2025 @ 14:31:
[...]


Hier draait hij max 760 liter per uur op auto en 200mBar en heb ook 560 gezien tijdens stoppen van een run als waterpomp blijft draaien op uitgebreid.
Hier ook 200 mbar, mijn cv-installatie heeft minder weerstand waardoor de circulatiepomp alsnog op 860 l/h draait.

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:45
Geen matches
@MotorBeast , @mr_evil08 Waar precies zit trouwens de druksensor van jullie monoblocks?
Bij mijn binnenunit (van de split pure) zit de sensor achter de circulatiepomp dus aan de drukzijde.
Het verschil tussen pomp aan (@22 W) met 860 l/h en pomp uit is ca. 0,2 - 0,3 bar.
De leidingdiameters zijn trouwens verre van optimaal.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Steyn_E
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 00:19
Matched: nl
Hier de Arotherm 105, dus ook 2000l/h, op 32mm kunststof (DN25) en de leidingen zelf maken eigenlijk geen geluid. Bochten en T-stukken wel, maar die heb ik allemaal in de waskamer (waar toch de circulatiepomp meer geluid maakt) of buiten gebruikt. Alle andere bochten zijn met de kunststof buis zelf geplooid dus niet zo scherp, en die hoor je niet. 2000l/h is haalbaar met 6m hoogteverschil en die leidingdiameter, maar je wil eigenlijk zo min mogelijk knietjes of T stukken in woon/slaapkamers.

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 23:39

Seafarer

XXX

Geen matches
dunklefaser schreef op maandag 22 december 2025 @ 10:55:


Vaillant "stuurt" nu ook installateurs op cursus bij "Heatgeeks" (gratis)
- en die zijn kritisch wat buffervaten betreft.
Waar heb je dat gelezen? Grappig.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:26
Geen matches
dunklefaser schreef op maandag 22 december 2025 @ 16:04:
@MotorBeast , @mr_evil08 Waar precies zit trouwens de druksensor van jullie monoblocks?
Bij mijn binnenunit (van de split pure) zit de sensor achter de circulatiepomp dus aan de drukzijde.
Het verschil tussen pomp aan (@22 W) met 860 l/h en pomp uit is ca. 0,2 - 0,3 bar.
De leidingdiameters zijn trouwens verre van optimaal.
Ik zou het niet weten.

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 23:01

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
Geen matches
@dunklefaser zuigzijde, nr 15 op de tekening:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Te7nI1Klxxonwrr1UhXhPvkRiU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2dRm6CHo5k21e5LNv1M2y7hU.jpg?f=fotoalbum_large

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • Kees_frl
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 00:16
Geen matches
dunklefaser schreef op maandag 22 december 2025 @ 16:04:
@MotorBeast , @mr_evil08 Waar precies zit trouwens de druksensor van jullie monoblocks?
Bij mijn binnenunit (van de split pure) zit de sensor achter de circulatiepomp dus aan de drukzijde.
Het verschil tussen pomp aan (@22 W) met 860 l/h en pomp uit is ca. 0,2 - 0,3 bar.
De leidingdiameters zijn trouwens verre van optimaal.
idem, 0,2 a 0,3 bar minder wanneer wp in bedrijf

WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 405 ZZO= 10.935 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600 ERV


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:45
Geen matches
Seafarer schreef op maandag 22 december 2025 @ 17:07:
[...]

Waar heb je dat gelezen? Grappig.
@Technician- heeft zoiets geschreven.
(Ik heb het een beetje gedramatiseerd O-) .)

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:45
Geen matches
Kees_frl schreef op maandag 22 december 2025 @ 19:34:
[...]

idem, 0,2 a 0,3 bar minder wanneer wp in bedrijf
O.k. - interessant om met de plaatsing aan de drukzijde te vergelijken
- heb je ook een idee bij welke doorstroming?
Misschien kan je (en Vaillant) de combinatie uit doorstroming, drukverschil en stroomopname(verschil)
als indicatie voor de stromingsweerstand in het cv-circuit gebruiken?

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 23:39

Seafarer

XXX

Matched: nl
:) dat had ik gemist. Eigenlijk wel een positieve vooruitgang. ;)

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:26
Geen matches
Daar mogen ze dan hun eigen specialisten dan ook wel naartoe sturen. Ik heb die hier nav klachten omtrent de installatie en afwerking binnen gehad na lang aandringen bij de installateur en bleven ook maar roepen dat ik een parallel buffer nodig had want dat is normaal met radiatoren. :z Enige nuttige wat ze zeiden was dat de buiten- en binnenunit apart gevoed dienen te worden. Had ook erg het idee dat ze vanuit het ouderwetse met ketel verwarmen dachten.

Overigens heb je aan zo'n bezoek als gebruiker ook niets want het rapport krijg je niet. Dat sturen ze alleen naar de installateur.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:45
Matched: nl
@MotorBeast Anekdotische verhalen met een vergelijkbare lading kunnen volgens mij meer tweakers met warmtepompen vertellen, niet alleen Vaillant gebruikers (of zijn het Valliant bezitters?).
Er zijn waarschijnlijk meer systemen waar het (relatief) goed mee gaat - en bij de andere systemen valt het eventueel op dat ze minder goed functioneren.

Belangrijk is dat de branche snel (uit de gemaakte fouten) leert en de fouten corrigeert.
Maar installateurs zijn ook relatief conservatief en vertrouwen op de adviezen van hun leveranciers.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 22:08
Matched: nl
dunklefaser schreef op maandag 22 december 2025 @ 21:05:
@MotorBeast Anekdotische verhalen met een vergelijkbare lading kunnen volgens mij meer tweakers met warmtepompen vertellen, niet alleen Vaillant gebruikers (of zijn het Valliant bezitters?).
Er zijn waarschijnlijk meer systemen waar het (relatief) goed mee gaat - en bij de andere systemen valt het eventueel op dat ze minder goed functioneren.

Belangrijk is dat de branche snel (uit de gemaakte fouten) leert en de fouten corrigeert.
Maar installateurs zijn ook relatief conservatief en vertrouwen op de adviezen van hun leveranciers.
Vaillant heeft netjes de seriebuffers in de installatiebundel staan met ook wat voorwaarden over waterinhoud.
Er zijn ook nog merken die niks anders dan een parallelbuffer willen in hun machines.

Waar ik meer benieuwd naar ben is wanneer nieuwe units hier op de markt komen, op Duitse shops zijn ze al te bestellen. (de zwarte uitvoeringen).

Overigens vind ik dat op Tweakers juist weer veel te snel geroepen wordt dan een (serie) buffer nooit nodig is en dat het lui zou zijn (terwijl het duidelijk meer werk is qua montage).

[ Voor 8% gewijzigd door Technician- op 22-12-2025 21:11 ]


  • Trent
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 00:16
Geen matches
Die 32mm waterzijdige leidingen zijn vast geen pretje om te buigen. De gewone 16m vond ik al een heel gedoe. Maar ik R290 lijkt de toekomst.

[ Voor 13% gewijzigd door Trent op 22-12-2025 21:19 ]


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:45
Geen matches
@Technician- Het gaat mij niet specifiek om "de buffers".
Het is vaak onduidelijk waarom bepaalde installatieonderdelen wel of niet gekozen worden.
Dat een keuzemogelijkheid door de leverancier wordt "aangeboden" betekent niet dat de installateur de keuze beredeneert kan maken.
Ook de installateur weet het soms niet en volgt het (algemene/veilige) advies/schema van de leverancier.

Als we dan over de kwaliteit van het (leiding)werk beginnen . . . wordt het een oneindig verhaal.
Als je een monteur vraagt waarom hij het zo installeert. .. is vaak het antwoord:
"...hebben we altijd zo gedaan, heb ik zo geleerd."

Introductie van nieuwe modellen is altijd een marketing/timing kwestie geweest.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 22:08
Geen matches
dunklefaser schreef op maandag 22 december 2025 @ 21:37:
@Technician- Het gaat mij niet specifiek om "de buffers".
Het is vaak onduidelijk waarom bepaalde installatieonderdelen wel of niet gekozen worden.
Dat een keuzemogelijkheid door de leverancier wordt "aangeboden" betekent niet dat de installateur de keuze beredeneert kan maken.
Ook de installateur weet het soms niet en volgt het (algemene/veilige) advies/schema van de leverancier.

Als we dan over de kwaliteit van het (leiding)werk beginnen . . . wordt het een oneindig verhaal.
Als je een monteur vraagt waarom hij het zo installeert. .. is vaak het antwoord:
"...hebben we altijd zo gedaan, heb ik zo geleerd."

Introductie van nieuwe modellen is altijd een marketing/timing kwestie geweest.
Ik zeg ook niet wat jij denkt maar wat er over het algemeen wordt nagepraat op tweakers. Dat is precies hetzelfde als monteurs die hun chefmonteur volgen of de oude accountmanager van de leverancier.
Meer hej- er stappen ook veel nieuwe frisse mensen in die wat hoger geleid zijn. Omdat WP techniek een mooie veel omvattende techniek is.
Dat zie je aan alle kanten gebeuren en is een leuke ontwikkeling. Al zijn we er nog (lang) niet helemaal.

  • odysseus
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 22:55

odysseus

Debian GNU/Linux Sid

Geen matches
Technician- schreef op maandag 22 december 2025 @ 21:09:
Waar ik meer benieuwd naar ben is wanneer nieuwe units hier op de markt komen, op Duitse shops zijn ze al te bestellen. (de zwarte uitvoeringen).
Voor zover ik heb kunnen vinden zijn de nieuwe modellen vanaf ergens in het tweede kwartaal verkrijgbaar. Op een beurs begin februari zouden er meer details (bijvoorbeeld de Nederlandse prijzen) bekend moeten worden.

Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.


  • Vandelek
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 23:11
Geen matches
beste warmtepomp tweakers.

Hoe kan ik met temperaturen van 6-11 graden buiten mijn warmtepomp langere runs laten maken? Met deze temperaturen kan die in een nacht zomaar 6 keer in en uitschakelen ook overdag.
Terwijl die daaronder ook runs van 6 tot 8 uur kan maken.
Hij draait met 550 650 watt het is een 75/6

De stooklijn staat op 0.15 en Max aanvoer temp op 26 die die dan niet haalt meestal 25.

Wat zou ik kunnen proberen?
Instellingen nog veranderen of spelen met een tijdvak? Dus ‘s dat ie alleen overdag kan verwarmen oid.?

  • Steyn_E
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 00:19
Matched: nl
Trent schreef op maandag 22 december 2025 @ 21:19:
Die 32mm waterzijdige leidingen zijn vast geen pretje om te buigen. De gewone 16m vond ik al een heel gedoe. Maar ik R290 lijkt de toekomst.
Klopt, dat was veel stugger dan ik me van te voren had bedacht. En de grondleiding (in geïsoleerde mantel door de kruipruimte) was al helemaal ellende om mee te werken. Maar met zo'n Arotherm 105 die 2000l/h wil zal je wel moeten; eigenlijk wordt 40mm PEX geadviseerd. 32mm met zo min mogelijk knietjes was het beste dat ik nog zelf kon doen. En da's dus precies genoeg (pomp heeft 85% nodig voor 2000l/h).

Even een vraagje voor de bezitters van een 105/6 of een 125/6; wat is de laagste compressormodulatie die jullie voorbij zien komen? Deze moduleert terug tot slechts 27% (0,8/0,9KW compressorvermogen).
Pagina: 1 ... 187 188 Laatste

Let op:
Voor standaard vragen zoals "Hoeveel kW heb ik nodig?" etc lees eerst eens Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic