Ik heb ook de VRC720 maar ik weet zo niet welk menu-item je bedoelt. Zal er als ik straks thuis ben nog een keertje doorheen spitten.strandbal schreef op donderdag 20 november 2025 @ 16:07:
[...]
Is dat niet een instelbare parameter als BT doorverwarmen zoals ik 'm heb in de VRC720? Als 'ie onder die temperatuur komt gaat hij buiten stook periodes toch op stooklijn dingen doen.
@ditbenikecht
Thanks voor je bericht. Ik heb wel een pompverdeler. Bij een pomploze gaat de lage temperatuur gelijk de vloer in. Bij mijn huidige verdeler heb ik denk ik toch 30-35 minimaal nodig.
Ik ga stand actief sowieso proberen voor een aantal dagen en stooklijn staat nu op 0,44 adaptief. Wellicht kan ik die naar 0,35 zetten om te proberen.
Zou liever een wat geleidelijker en rustiger stookgedrag zien.
Thanks voor je bericht. Ik heb wel een pompverdeler. Bij een pomploze gaat de lage temperatuur gelijk de vloer in. Bij mijn huidige verdeler heb ik denk ik toch 30-35 minimaal nodig.
Ik ga stand actief sowieso proberen voor een aantal dagen en stooklijn staat nu op 0,44 adaptief. Wellicht kan ik die naar 0,35 zetten om te proberen.
Zou liever een wat geleidelijker en rustiger stookgedrag zien.
Gezien de par. buffer je 0,2-0,3 kost op je COP heb je prima waarden.Jansen1987 schreef op donderdag 20 november 2025 @ 16:44:
@ditbenikecht
Thanks voor je bericht. Ik heb wel een pompverdeler. Bij een pomploze gaat de lage temperatuur gelijk de vloer in. Bij mijn huidige verdeler heb ik denk ik toch 30-35 minimaal nodig.
Ik ga stand actief sowieso proberen voor een aantal dagen en stooklijn staat nu op 0,44 adaptief. Wellicht kan ik die naar 0,35 zetten om te proberen.
Zou liever een wat geleidelijker en rustiger stookgedrag zien.
Hoi,
Wij hebben sinds 3 weken een Vaillant Arotherm+ in hybride opstelling met een nieuwe ecotec CV ketel, beheermodule vwz AI, buffervat, sensocomfort thermostaat. Nu is nadat de stroom er vanwege werkzaamheden aan de groepenkast een paar uur af is geweest de spanning van de eBus weg. Sensocomfort zwart, beheermodule communicatiefout. NIks doet het dan meer. De CV ketel geeft wel warm water en kan ook CV wtaer verwarmen alleen de pomp tussen buffervat en radiatoren draait niet want de VWZ AI doet niks vanwege geen eBus spanning. Ik dacht dat de ecotec ketel of de beheermodule de voeding gaf op de eBus maar dat blijkt de warmtepomp te zijn. Volgens Vailllant (tech helpdesk op afstand in gesprek met mijn installateur die op de storing was langsgekomen) is de print in de warmtepomp kapot als hij geen ebus spanning meer geeft. Wat ik nu niet snap: Ik dacht dat de CV ketel een backup was voor de warmtepomp, dus als de warmtepomp uit is dan gat de CV ketel het buffervat verwarmen. Maar hoe kan dat als het hele systeem afhankelijk is van ebus spanning van de warmtepomp. Als ik dan de warmtepomp uitschakeldoor de stroom eraf te halen is de eBus spanning toch ook weg? En dan werkt blijkbaar niks meer (merken we nu). Bovendien staat onze warmtepomp op ons dak op 9 meter hoogte boven straatniveau en zonder opgang. Vraag: Is er bekend dat zo'n voeding / ebus printplaat kapot gaat zo snel, na een power aan/uit? Is het normaal dat alles afhankelijk is van de ebus spanning van de warmtepomp? Hoe kan de CV ketel dan backup zijn? Dank.
Wij hebben sinds 3 weken een Vaillant Arotherm+ in hybride opstelling met een nieuwe ecotec CV ketel, beheermodule vwz AI, buffervat, sensocomfort thermostaat. Nu is nadat de stroom er vanwege werkzaamheden aan de groepenkast een paar uur af is geweest de spanning van de eBus weg. Sensocomfort zwart, beheermodule communicatiefout. NIks doet het dan meer. De CV ketel geeft wel warm water en kan ook CV wtaer verwarmen alleen de pomp tussen buffervat en radiatoren draait niet want de VWZ AI doet niks vanwege geen eBus spanning. Ik dacht dat de ecotec ketel of de beheermodule de voeding gaf op de eBus maar dat blijkt de warmtepomp te zijn. Volgens Vailllant (tech helpdesk op afstand in gesprek met mijn installateur die op de storing was langsgekomen) is de print in de warmtepomp kapot als hij geen ebus spanning meer geeft. Wat ik nu niet snap: Ik dacht dat de CV ketel een backup was voor de warmtepomp, dus als de warmtepomp uit is dan gat de CV ketel het buffervat verwarmen. Maar hoe kan dat als het hele systeem afhankelijk is van ebus spanning van de warmtepomp. Als ik dan de warmtepomp uitschakeldoor de stroom eraf te halen is de eBus spanning toch ook weg? En dan werkt blijkbaar niks meer (merken we nu). Bovendien staat onze warmtepomp op ons dak op 9 meter hoogte boven straatniveau en zonder opgang. Vraag: Is er bekend dat zo'n voeding / ebus printplaat kapot gaat zo snel, na een power aan/uit? Is het normaal dat alles afhankelijk is van de ebus spanning van de warmtepomp? Hoe kan de CV ketel dan backup zijn? Dank.
Als ik mijn huidige pompverdeler wil vervangen voor een pomploze moet er dan nog een extra circulatie pomp geplaatst worden?
Ik heb 22mm cv leiding naar de b.g.g. verdeler lopen. Denk een meter of 13 vanaf de cv naar verdeler.
Ben bang dat de 22mm niet voldoende zal zijn en ik misschien beter af ben met een pompverdeler.
Werkt allemaal wel goed alleen draait niet optimaal denk ik.
Draai nu op het moment 1200-1500 kilowatt met de arotherm 75/6
Kan iemand mij uitleggen waarom ik adaptief uit moet zetten en op actief moet zetten?
Actief icm lage stooklijn gaat niet werken omdat ik nog een pompverdeler heb die toch liever minimaal 30-34 graden lust.
Ik heb 22mm cv leiding naar de b.g.g. verdeler lopen. Denk een meter of 13 vanaf de cv naar verdeler.
Ben bang dat de 22mm niet voldoende zal zijn en ik misschien beter af ben met een pompverdeler.
Werkt allemaal wel goed alleen draait niet optimaal denk ik.
Draai nu op het moment 1200-1500 kilowatt met de arotherm 75/6
Kan iemand mij uitleggen waarom ik adaptief uit moet zetten en op actief moet zetten?
Actief icm lage stooklijn gaat niet werken omdat ik nog een pompverdeler heb die toch liever minimaal 30-34 graden lust.
@Jansen1987 Ik overbrug bijna 20 meter naar verdeelpunt van leidingen en staat op 200mbar. Wel 28mm aanvoer en retour. Binnen 22 mm en zelfs 15 volgens mij.
[ Voor 26% gewijzigd door MotorBeast op 20-11-2025 19:00 ]
@Jansen1987 een adaptieve stooklijn matcht niet goed met ons veranderlijke klimaat, waarop een adaptieve stooklijn niet snel genoeg kan inspelen. Staat even los van actief of inactief. Dat moet je zelf gaan ervaren, wat in jouw situatie het beste werkt.
En dan doe je toch een hogere stooklijn? Je kunt altijd min en max aanvoertemperaturen begrenzen.
En dan doe je toch een hogere stooklijn? Je kunt altijd min en max aanvoertemperaturen begrenzen.
[ Voor 17% gewijzigd door Gramser op 20-11-2025 19:31 ]
Hoe de adaptieve stooklijn bij Vaillant werkt staat niet in de documentatie van de sensoComfort.
In de app kom je het begrip ook niet tegen. Welk algoritme de VRC720/3 toepast weet ik niet.
Waarschijnlijk zitten er kleine Duitse Heinzelmännchen willekeurig aan de knoppen te draaien
In de app kom je het begrip ook niet tegen. Welk algoritme de VRC720/3 toepast weet ik niet.
Waarschijnlijk zitten er kleine Duitse Heinzelmännchen willekeurig aan de knoppen te draaien
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Wat wel jammer is is dat de stooklijn lineair omhoog loopt terwijl mijn huis geen lineaire stooklijn nodig heeft. In mildere omstandigheden zou hij iets minder stijl mogen oplopen en naar mate het kouder wordt stijler omhoog. Nu slaat hij in milde omstandigheden zonder zon toch vaak af met uitgebreid (heb ik dan nodig ivm zonnewarmte = gratis verwarming) terwijl ik dan liever zou zien dat hij doorpruttelt.Gramser schreef op donderdag 20 november 2025 @ 19:30:
@Jansen1987 een adaptieve stooklijn matcht niet goed met ons veranderlijke klimaat, waarop een adaptieve stooklijn niet snel genoeg kan inspelen. Staat even los van actief of inactief. Dat moet je zelf gaan ervaren, wat in jouw situatie het beste werkt.
En dan doe je toch een hogere stooklijn? Je kunt altijd min en max aanvoertemperaturen begrenzen.
Dat is bij andere merken inderdaad beter voor mekaar!
@Jansen1987 ik ben jaloers op jouw waarden. Ik haalde vandaag een COP van 2,3 tot op heden
@Franciesco
Inmiddels de min. aanvoer naar 26 en op actief gezet.
Ik kon de Ta en Tr niet vinden in de binnenunit. Of ik heb niet goed gekeken, maar in het installateursmenu zat het ook niet volgens mij. Heb de handleiding erop nagekeken maar ik lees er schijnbaar volledig overheen. Wat ik wel heb gevonden is de aanvoer volgens de binnenunit, die stond op 29,5 C.
Op de vloerverwarming verdeler op de bovenverdieping zie ik een Ta van 26 en een Tr van 23. Een deltaT van 3 dus. Zou die 26 t.o.v. 29,5 betekenen dat er 3,5 graad verlies is ergens onderweg? Of maak ik een denkfout?
Qua flow, de pomp fluctueert wat rond de 2060 - 2075 l/uur.
@Franciesco
Inmiddels de min. aanvoer naar 26 en op actief gezet.
Ik kon de Ta en Tr niet vinden in de binnenunit. Of ik heb niet goed gekeken, maar in het installateursmenu zat het ook niet volgens mij. Heb de handleiding erop nagekeken maar ik lees er schijnbaar volledig overheen. Wat ik wel heb gevonden is de aanvoer volgens de binnenunit, die stond op 29,5 C.
Op de vloerverwarming verdeler op de bovenverdieping zie ik een Ta van 26 en een Tr van 23. Een deltaT van 3 dus. Zou die 26 t.o.v. 29,5 betekenen dat er 3,5 graad verlies is ergens onderweg? Of maak ik een denkfout?
Qua flow, de pomp fluctueert wat rond de 2060 - 2075 l/uur.
All Electric met Vaillant 105/6 & 300L boiler | 10.700wP | Skoda Enyaq & Fiat 500E | WARP vvw | Homewizard | Zonneplan Nexus 20 kWh
Op dit moment een COP van 4.7, eveneens bij een aanvoer van 29 graden. Prima tevreden mee.
2.3 is vrij laag. Op welk vermogen draait 'ie bij jou? Een dT van 3.5 en 2060 L/h impliceert een warmteproductie van dik 8kW.
2.3 is vrij laag. Op welk vermogen draait 'ie bij jou? Een dT van 3.5 en 2060 L/h impliceert een warmteproductie van dik 8kW.
[ Voor 76% gewijzigd door Isdatzo op 20-11-2025 23:17 ]
Vrij laag? Extreem laag. Ik zit hier nu met 38 graden aanvoer 2 buiten en 21 binnen op 3,21. Dat is al laag. Maar dat is de keerzijde van hoge aanvoer met radiatoren.Isdatzo schreef op donderdag 20 november 2025 @ 23:07:
Op dit moment een COP van 4.7, eveneens bij een aanvoer van 29 graden. Prima tevreden mee.
2.3 is vrij laag. Op welk vermogen draait 'ie bij jou? Een dT van 3.5 en 2060 L/h impliceert een warmteproductie van dik 8kW.
Geen grap:Isdatzo schreef op donderdag 20 november 2025 @ 23:07:
Op dit moment een COP van 4.7, eveneens bij een aanvoer van 29 graden. Prima tevreden mee.
2.3 is vrij laag. Op welk vermogen draait 'ie bij jou? Een dT van 3.5 en 2060 L/h impliceert een warmteproductie van dik 8kW.
All Electric met Vaillant 105/6 & 300L boiler | 10.700wP | Skoda Enyaq & Fiat 500E | WARP vvw | Homewizard | Zonneplan Nexus 20 kWh
Heb je wel lange runs? Dus geen aan/uit van compressor?
Let op:
Voor standaard vragen zoals "Hoeveel kW heb ik nodig?" etc lees eerst eens Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic
Voor standaard vragen zoals "Hoeveel kW heb ik nodig?" etc lees eerst eens Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic