kepler schreef op maandag 28 maart 2022 @ 20:31:
Weet iemand of er een minimaal waterdebiet bestaat voor nieuwbouw/woningen? Wij hebben sinds de oplevering eigenlijk een laag debiet (5/6 liter minuut in bijna alle kranen, alleen buitenkraan en kraan in de garage doen het goed met 10L/min). Waterleverancier is al langsgeweest en tot en met de meter is het in orde (44L/min bij 1 bar). Onze eigen loodgieter heeft al twee hele krappe bochtjes vervangen (bv 15mm bochtje direct na de watermeter, die pijp is 22...), maar dat heeft niet geholpen.
We hadden dit aangekaart bij de aannemer, maar kon vorig jaar niks vinden. Toevallig kwam de loodgieter vorige week het laatste klusje doen, en die zei dat het echt te laag is voor een nieuwbouw woning.
Dus we willen toch de aannemer er weer naar laten kijken, ergens klopt er iets niet naar ons idee.
Wij hebben hier onlangs ook problemen mee gehad.
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers.
Inloggen
Het bleek dat er bij de kraan in het bad een watersnelheid was van 5,5 l/min. Dat is niet om over naar huis te schrijven. Het was maar een dun straaltje. In de hele badkamer was de druk veel te laag. Zo laag dat de douchekop uit ging wanneer je warm water ging pakken bij de wastafel met de douchekop aan (werkt op druk).
Na vervanging van een filter bij de inlaat van de boiler is in het bad
10,3 l/min gemeten. Bijna een verdubbeling. De douchekop in het bad kan nu tegelijk aan staan met twee wastafelkranen. Verder is het water ook veel heter.
Het getal waar ze naartoe werken is 9 liter per minuut. Met 10,3 l/minuut zitten we nu daarboven, helaas duurt het nog 53 seconden bij de wastafel voor het warm is. 30 seconden is de 'bouwnorm' voor een acceptabele wachttijd, misschien kunnen ze daar nog wat aan doen. Heb hem ook even in de keuken laten meten, onze Quooker haalt met koud water 7 liter per minuut. Vind ik op zich geen heel hoog getal, maar dat kan aan de Quooker liggen.
Na onze klacht over de inregeling van de vloerverwarming bleek dat die helemaal niet ingeregeld was omdat 'alle lussen even lang zijn'. Dat klopt met ons vloerverwarmingsplan, maar een lus die langs het raam loopt koelt veel verder af, dit kon ik gewoon aantonen met mijn infrarode thermometer.
Obervatie: zodra je overal getallen aan weet te geven, nemen al die onderaannemers je een stuk serieuzer..
Soms lijkt het wel of ze bij elke klus uitgezocht hebben hoeveel werk ze konden overslaan
[
Voor 3% gewijzigd door
896gerard op 29-03-2022 15:59
]