Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 ... 10 ... 128 Laatste
Acties:
  • 721.972 views

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22-06 11:19
koevlaas2 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 15:24:
[...]


Als je de delta T verkleint gaat je wp minder hard werken volgens mij, Delta T vergroten is meer power voor nodig.
Als er minder warmte toegevoegd hoeft te worden gaat de WP minder hard werken. Maar een WP werkt (ongeveer) even hard voor een DeltaT van 2 bij 5 l/min als bij een DeltaT van 1 bij 10 liter/min. In beide gevallen moet dezelfde hoeveelheid energie in het water gestopt worden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 19-06 16:46
Ep Woody schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 15:29:
[...]


Als er minder warmte toegevoegd hoeft te worden gaat de WP minder hard werken. Maar een WP werkt (ongeveer) even hard voor een DeltaT van 2 bij 5 l/min als bij een DeltaT van 1 bij 10 liter/min. In beide gevallen moet dezelfde hoeveelheid energie in het water gestopt worden.
Dat is zo, ik ging uit van gelijkblijvende flow.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:13
Ep Woody schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 14:13:
[...]


Hij heeft een winter op 37 graden gedraaid en onder het vriespunt moest de watertemperatuur omhoog. Dat komt perfect overeen met mijn inschatting stooklijn / minimale afgifte. Het kan, maar met grotere radiatoren/meer afgifte gaat het vele malen beter werken.

Experimenteren met het verhogen van de flow kan misschien enkele procenten extra afgifte regelen, maar ga je geen klompen mee breken. Wil je winst behalen wordt het inderdaad minimaal T33 platen ophangen, of Jaga's of fancoils zoals Panasonic PAW-AIR-xxx's achtige radiatoren.
Oh dat wist ik niet dat temperatuur omhoog moest. Maar met die kleine radiators vind ik het niet vreemd. Is mijn vermoeden toch juist dat hij helemaal geen wp geschikt huis heeft, hij had beter eerst wat aanpassingen kunnen doen.
Met een beetje gelukkig trekt het j model makkelijk 45/50 graden

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22-06 11:19
reneeke1970 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 16:33:
[...]

Oh dat wist ik niet dat temperatuur omhoog moest. Maar met die kleine radiators vind ik het niet vreemd. Is mijn vermoeden toch juist dat hij helemaal geen wp geschikt huis heeft, hij had beter eerst wat aanpassingen kunnen doen.
Met een beetje gelukkig trekt het j model makkelijk 45/50 graden
Met 133 Watt / graad heeft hij een enorm geschikt huis voor een warmtepomp, als je op isolatie afgaat.

Hij heeft alleen de pech dat panasonic het nieuwe model heeft aangepast waardoor deze niet ver meer kan terugmoduleren. Dat nekt hij in dit geval. Anders had hij een keurige 33@8 / 48@-15 gehad, lees een stooklijn van 0.6 / graad buitentemperatuur. Nu draait hij op 38@0 / 48@-15. (Die 48 is een voorzichtige gok op basis van de climatebooster calculator)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maikie18
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 22:31
hmm, het lijkt wel of er een programma ingesteld staat bij mij. De WP gaat al zo een beetje de gehele week rond 23u aan en rond 10u in de ochtend uit. Thermostaat staat op 20.5 ingesteld maar hij gaat vaak pas uit bij 21 of 21,5.

Pas 2 uur nadat de WP is aangegaan gaat de temperatuur oplopen, ik zie nu overigens zelfs dat ondanks dat het nog 21.5 binnen is de WP toch aan gaat. In al die tijd dat hij aan staat gaat de temperatuur 1 graad omhoog. Het lijkt er dus op of ik een correctie op de thermostaat moet doen als dat mogelijk is.

Opgenomen vermogen begint rond de 2400W en loopt dan vrij snel terug naar 1300W, tegen het einde van de run is het verbruik nog 600W.

Waar staat temperatuur toename eigenlijk voor?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Jh1hIPs.png

PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:13
Ep Woody schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 16:39:
[...]


Met 133 Watt / graad heeft hij een enorm geschikt huis voor een warmtepomp, als je op isolatie afgaat.

Hij heeft alleen de pech dat panasonic het nieuwe model heeft aangepast waardoor deze niet ver meer kan terugmoduleren. Dat nekt hij in dit geval. Anders had hij een keurige 33@8 / 48@-15 gehad, lees een stooklijn van 0.6 / graad buitentemperatuur. Nu draait hij op 38@0 / 48@-15. (Die 48 is een voorzichtige gok op basis van de climatebooster calculator)
45 graden haal je niet gemakkelijk, dat zagen we bij @Dylantje2 al, en heeft hoog stroom verbruik uiteraard.
Maar goed, begint er op te lijken dat het een begrensde 9 kW compressor is, dus misschien doet hij het wel makkelijk.

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22-06 11:19
reneeke1970 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 16:46:
[...]

45 graden haal je niet gemakkelijk, dat zagen we bij @Dylantje2 al, en heeft hoog stroom verbruik uiteraard.
Maar goed, begint er op te lijken dat het een begrensde 9 kW compressor is, dus misschien doet hij het wel makkelijk.
Dylantje zijn situatie vind ik persoonlijk niet heel erg representatief.

Ik zag in mijn logs van nieuwsjaarsdag voldoende Ta van 47-49 graden, inclusief defrosts schiet hij in rap tempo terug naar 47-48 graden. Ook lange stukken boven de 43-44. Het is prima mogelijk.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

@reneeke1970 @Ep Woody

F-serie 5 kW gaat binnen no-time naar de 55°C. Zou niet weten waarom de H-serie dat niet zou kunnen, immers kakt het vermogen van de H-serie niet echt in bij hogere Ta. Als je de specs mag geloven. Je moet natuurlijk wel minder vermogen afgifte open hebben staan dan de warmtepomp kan leveren.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3ybKBXhRWpknHs322fEKm_MTEhw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UYLk6zfhlwVBxXPDBpGaneZ8.png?f=fotoalbum_large
F-serie 5 kW power ;) >:)


Ben wel eens benieuwd of het vermogen nu constant 5 kW is tijdens deze grafiek. Helaas geen warmtemeter hier :P

[ Voor 14% gewijzigd door Dre op 18-10-2020 17:33 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 11-06 20:39

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

koevlaas2 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 15:08:
Zo staat het niet in het menu, daar staat duidelijk Delta T of max flow, heb jij een j-serie dan want die heeft deze optie voor het eerst ?
Klopt wat je zegt. Ik heb een H
Maar zoals velen weten staat er in de vertaling van de pana manual veel rare ellende.
Waarom zeg ik dat het geen max, gewoon omdat hij zich er zeker niet altijd aan houdt.
Maar het staat gewoon op de wp, net zoals andere aangeven welke COP en welk aansluitvermogen enz enz

Dus onze grote vriend de wp fluisteraar en vele anderen hier hebben vorig jaar alle settings geprobeerd. [ die ik heb uitgevoerd ]
Graaddagen, cop formule van alfonds, totaalverbruik van het systeem via de Zwave enz enz gemonitord bij mij. Door het hogere pomp verbruik ging de Cop weer naar beneden dus het rendement.
Bij een lagere stand minder goed werkend, bij een hogere stand minder goed werkend
Evenals hogere Ta andere Dt.
Hajeetje was heel lang heilig en stellig over een Dt 5.....
Maar zelfs hij gaf na alles geanalyseerd te hebben de setting Dt2 als advies.[ voor mijn H ]

Alle aanpassingen die we toen geprobeerd hebben leiden tot meer verbruik, dus minder COP.
Wat de flow is van een 9 of de nieuwe J weet ik niet, ik heb het over de H.


@Grolsch @Fullpower
Gaspedaal lijkt me ook aparte vergelijking toch?
Licht aan welke versnelling ik heb hem heb staan.
En heel waarschijnlijk welke weerstand mijn auto heeft. En dat zal wel overeenkomen met een Wp systeem
Als je Flow niet goed is, meer vermogen nodig om je parameters te halen dus andere Hz?

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fullpower
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:35
Dre schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 17:18:
@reneeke1970 @Ep Woody

F-serie 5 kW gaat binnen no-time naar de 55°C. Zou niet weten waarom de H-serie dat niet zou kunnen, immers kakt het vermogen van de H-serie niet echt in bij hogere Ta. Als je de specs mag geloven. Je moet natuurlijk wel minder vermogen afgifte open hebben staan dan de warmtepomp kan leveren.


[Afbeelding]
F-serie 5 kW power ;) >:)


Ben wel eens benieuwd of het vermogen nu constant 5 kW is tijdens deze grafiek. Helaas geen warmtemeter hier :P
Dat kun je zien aande delta-t tussen aanvoer en retour. Er van uitgaande dat de flow gelijk blijft. Ik zie het verschil tussen aanvoer en retour iets kleiner worden bij hoge watertemperaturen. Maar precies aflezen is een beetje moeilijk. Als je meetwaarden in Excel ofzo hebt is dat makkelijker :)

Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 11-06 20:39

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Ep Woody schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 13:34:
Mooi overzicht @Heronimo. Leuk om te zien bij welke watersnelheid, deltaT en aanvoertemepratuur hij z'n 5kW vermogen haalt.

14.1 l/min /60 seconden * 5 deltaT * 4.2 J = 5kW.

@Dylantje2
Mooi, maar wat je wil zeggen?
Ik kan je 100 berekeningen geven waarin je op 5Kw uit komt. Met minder en meer flow, dat is mijn punt ook niet.

Ik kan 100 rijden met 2000 toeren maar ook met 5000 toeren met auto..
Als de fabrikant zegt bij bij 100 rijden in de 5 met 1500 toeren ben je het beste af om welke reden dan ook..
Wie ben ik dan om toch altijd 100 te rijden met 1900 toeren.
Het kan allemaal.

Overtuig mij nu eens een keer waarom op een H staat: pomp 900L/uur.
En leg me dan uit waarom jij 1 reden kunt verzinnen om hier van af te wijken?

Of waarom staat er 900/uur dan?

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22-06 11:19
Dylantje2 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 17:57:
[...]


Mooi, maar wat je wil zeggen?
Ik kan je 100 berekeningen geven waarin je op 5Kw uit komt. Met minder en meer flow, dat is mijn punt ook niet.
Ik combineer alleen de cijfers die in de datasheet staan, cq achterop de warmtepomp. Kom maar met een andere uitleg cq berekening waarmee je ook op 5kW uitkomt, op basis van dezelfde cijfers.
Ik kan 100 rijden met 2000 toeren maar ook met 5000 toeren met auto..
Als de fabrikant zegt bij bij 100 rijden in de 5 met 1500 toeren ben je het beste af om welke reden dan ook..
Wie ben ik dan om toch altijd 100 te rijden met 1900 toeren.
Het kan allemaal.
Sure, als er ergens gemeld wordt dat dat het beste is, maar dat er een willekeurige waarde op de warmtepomp staat betekent niet dat dat de beste waarde is.
Overtuig mij nu eens een keer waarom op een H staat: pomp 900L/uur.
En leg me dan uit waarom jij 1 reden kunt verzinnen om hier van af te wijken?
Omdat op die stand met die flow en die DeltaT een vermogen van 5 kW gehaald wordt. Niet meer en niet minder.

Anders zou je verder moeten gaan en enkel gaan stoken op 35 graden bij een buitentemperatuur van 7 graden, want dat is wat op de warmtepomp staat.
Of waarom staat er 900/uur dan?
Er staat trouwens Heating water flow: 0.9 m3/h
Cooling water flow: 0.8 m3/h

Voor heating bij A7W35 een 5kW capacity met een power innput van 985 en een EER/COP van 5.08.
heating bij A2W35 een 4.8kW capacity met een power input van 1.43kW en een EER/COP van 3.36
cooling A35/W7 een 4.5kW capacity met een power input van 1.37 en een EER/COP van 3.28

Moet je een van deze waarden gebruiken? Is dit lijdend voor alle systemen? Nee. Het is puur dat voor een bepaalde situatie.

Anders zou je dus volgens deze informatie met 0.8m3/h moeten koelen op een water temperatuur van 7 graden en zorgen dat de buitentemperatuur 35 graden is.

Het is puur een verklaring van hoe tot deze waarde is gekomen en ongetwijfeld verplicht, maar totaal geen wet van meden en perzen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22-06 11:19
 Flow rate indicated are based on nominal capacity adjustment of leaving water temperature (LWT) 35°C and
=5°C
Overtuigt dit je @Dylantje2?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Handleiding geeft ook Fan Speed 500 rpm bij Heating terwijl @Dylantje2 maar 300 rpm doet op dit moment.

Mijn F-serie zit op de grens van flowstoring H62. Draait ook bijna altijd in deellast.
Fullpower schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 17:54:
[...]


Dat kun je zien aande delta-t tussen aanvoer en retour. Er van uitgaande dat de flow gelijk blijft. Ik zie het verschil tussen aanvoer en retour iets kleiner worden bij hoge watertemperaturen. Maar precies aflezen is een beetje moeilijk. Als je meetwaarden in Excel ofzo hebt is dat makkelijker :)
Sowieso vertrouw ik de interne sensors niet echt en die hebben een resolutie van 1°C. Wel heb ik het gevoel dat het water sneller gaat stromen. Tenminste, mijn flowswitch lijkt met warm water sneller tevreden te zijn dan met koud water.
Oxellaar schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 14:16:
[...]

Ik denk dat de 7 en 9kW dezelfde compressor hebben, zelfs volledig identiek zijn.
De 5kW heeft waarschijnlijk een andere compressor. Kijk maar naar het gewicht van de units.
de 5 is lichter dan de 7 en de 9. Verder heeft de 5 het voordeel van een groter oppervlak van condensor en verdamper tov het vermogen. De afmetingen van de complete units zijn gelijk, dus heeft de 5kW voordeel.
H-serie:
5 kW = 0,9 kW compressor
7 kW = 1,7 kW compressor
9 kW = 1,7 kW compressor

[ Voor 129% gewijzigd door Dre op 18-10-2020 19:25 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 19-06 16:46
Dylantje2 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 17:52:
[...]


Klopt wat je zegt. Ik heb een H
Maar zoals velen weten staat er in de vertaling van de pana manual veel rare ellende.
Waarom zeg ik dat het geen max, gewoon omdat hij zich er zeker niet altijd aan houdt.
Maar het staat gewoon op de wp, net zoals andere aangeven welke COP en welk aansluitvermogen enz enz

Dus onze grote vriend de wp fluisteraar en vele anderen hier hebben vorig jaar alle settings geprobeerd. [ die ik heb uitgevoerd ]
Graaddagen, cop formule van alfonds, totaalverbruik van het systeem via de Zwave enz enz gemonitord bij mij. Door het hogere pomp verbruik ging de Cop weer naar beneden dus het rendement.
Bij een lagere stand minder goed werkend, bij een hogere stand minder goed werkend
Evenals hogere Ta andere Dt.
Hajeetje was heel lang heilig en stellig over een Dt 5.....
Maar zelfs hij gaf na alles geanalyseerd te hebben de setting Dt2 als advies.[ voor mijn H ]

Alle aanpassingen die we toen geprobeerd hebben leiden tot meer verbruik, dus minder COP.
Wat de flow is van een 9 of de nieuwe J weet ik niet, ik heb het over de H.


@Grolsch @Fullpower
Gaspedaal lijkt me ook aparte vergelijking toch?
Licht aan welke versnelling ik heb hem heb staan.
En heel waarschijnlijk welke weerstand mijn auto heeft. En dat zal wel overeenkomen met een Wp systeem
Als je Flow niet goed is, meer vermogen nodig om je parameters te halen dus andere Hz?
Wat je aan settings nodig hebt verschilt per situatie, aangezien een wp nu een hobby van je is kan je mooi uittesten wat voor jou het beste werkt.

alfonds _O-

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • format5
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 22-06 19:02
Vandaag weer een verdeler omgebouwd naar LT
De runs zijn nu weer wat mooier.
Nu zat ik net in de instellingen te kijken omdat de aanvoer snel hoger is dan de gecalculeerde.
Dit komt verwacht ik omdat een deel nog op fabrieksinstelling stond.
DOT stond op -15 en ik las dat dit in NL op -10 hoort te staan volgens Nibe.
Dat resulteerd weer op en 7dt bij DOT wat me redelijk hoog lijkt. Daarom als test deze nu op 4 gezet. Nu afwachten wat het doet.
Er wordt hier zo veel geschreven over de dt dat ik eigenlijk niet echt kan vinden wat ik nu als beste kan nemen.

30x SF175 NW - STP6000 Live PVoutput Nibe F2120-16 warmtepomp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 19-06 16:46
Maikie18 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 16:40:
hmm, het lijkt wel of er een programma ingesteld staat bij mij. De WP gaat al zo een beetje de gehele week rond 23u aan en rond 10u in de ochtend uit. Thermostaat staat op 20.5 ingesteld maar hij gaat vaak pas uit bij 21 of 21,5.

Pas 2 uur nadat de WP is aangegaan gaat de temperatuur oplopen, ik zie nu overigens zelfs dat ondanks dat het nog 21.5 binnen is de WP toch aan gaat. In al die tijd dat hij aan staat gaat de temperatuur 1 graad omhoog. Het lijkt er dus op of ik een correctie op de thermostaat moet doen als dat mogelijk is.

Opgenomen vermogen begint rond de 2400W en loopt dan vrij snel terug naar 1300W, tegen het einde van de run is het verbruik nog 600W.

Waar staat temperatuur toename eigenlijk voor?
[Afbeelding]
Je thermostaat is zelflerend, geef het even de tijd, dus niet steeds aanzitten.
De mijne staat al jaren op 19.5c, daarmee werd het 20.8c maar nu slaat ie af op 20.2c en dan loopt in de daarop volgende uren de temperatuur nog op naar ook weer 20.8c. Lijkt wel iets van nadenken op te zitten.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 19-06 16:46
format5 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 19:02:
Vandaag weer een verdeler omgebouwd naar LT
De runs zijn nu weer wat mooier.
Nu zat ik net in de instellingen te kijken omdat de aanvoer snel hoger is dan de gecalculeerde.
Dit komt verwacht ik omdat een deel nog op fabrieksinstelling stond.
DOT stond op -15 en ik las dat dit in NL op -10 hoort te staan volgens Nibe.
Dat resulteerd weer op en 7dt bij DOT wat me redelijk hoog lijkt. Daarom als test deze nu op 4 gezet. Nu afwachten wat het doet.
Er wordt hier zo veel geschreven over de dt dat ik eigenlijk niet echt kan vinden wat ik nu als beste kan nemen.
Als je een Delta T van tussen de 2 en 4 hebt is het prima.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • format5
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 22-06 19:02
@koevlaas2 zowel met dt 7 als 4 bij DOT is het verschil ongeveer 3 graden, maar er is nu pas 1 run geweest na aanpassen.
Daar merk ik nu nog geen verschil in.
Momenteel is het minimum vermogen meer dan het huis nodig heeft.

30x SF175 NW - STP6000 Live PVoutput Nibe F2120-16 warmtepomp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Heronimo
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 22:01
Dre schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 18:39:
Handleiding geeft ook Fan Speed 500 rpm bij Heating terwijl @Dylantje2 maar 300 rpm doet op dit moment.

Mijn F-serie zit op de grens van flowstoring H62. Draait ook bijna altijd in deellast.


[...]


Sowieso vertrouw ik de interne sensors niet echt en die hebben een resolutie van 1°C. Wel heb ik het gevoel dat het water sneller gaat stromen. Tenminste, mijn flowswitch lijkt met warm water sneller tevreden te zijn dan met koud water.


[...]


5 kW = 0,9 kW compressor
7 kW = 1,7 kW compressor
9 kW = 1,7 kW compressor
Is dat voor de H serie?

Voor de J serie zit in alle varianten exact hetzelfde typenummer compressor volgens de Service Manual. Dat verklaart waarschijnlijk ook waarom hij maar tot 2.5kW terug gaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Dylantje2 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 17:52:
[...]


@Grolsch @Fullpower
Gaspedaal lijkt me ook aparte vergelijking toch?
Licht aan welke versnelling ik heb hem heb staan.
En heel waarschijnlijk welke weerstand mijn auto heeft. En dat zal wel overeenkomen met een Wp systeem
Als je Flow niet goed is, meer vermogen nodig om je parameters te halen dus andere Hz?
Helaas, een wp / compressor / elektro motor kent geen versnellingsbak.

Hogere frequentie betekent meer verbruik (bij dezelfde omstandigheden, lees Tb)
Fullpower schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 12:48:
[...]


Bij een benzine auto kun je meerdere gaspedaal standen hebben bij één en hetzelde toerental: het gaspedaal regelt het koppel: gas pedaal dicht: hoog vacuüm na de gasklep: laag koppel. Volgas: hoog koppel. Het vermogen is koppel x toerental. Dus je kunt een zelfde vermogen bereiken met of een laag toerental en hoog koppel of een hoog toerental en laag koppel.

Met een compressor is het eigenlijk net zo. Als de EEV een klein beetje open staat, er de flow van het koelmiddel laag. Dan kan de compressor het koelmiddel makkelijk rondpompen: met laag elektrisch vermogen. Als de EEV meer open staat, moet de compressor harder werken, bij dezelfde frequentie. Dat is afhankelijk van de drukken (temperaturen) op dat moment.

Ik zie bij mijn Pana dat hij bijvoorbeeld tijdens de SWW run lang op dezelfde frequentie draait. De temperatuur loopt tijdens de run op, maar de frequentie niet. Maar opgenomen vermogen wel. Compressor moet steeds harder werken om de benodigde (hogere) druk te halen.
Allemaal heel logisch bij mij draait de gehele SWW run ook op 1 frequentie.
De temperatuur loopt op, maar de dT blijft gelijk, dus thermisch vermogen blijft gelijk. Opgenomen vermogen neemt toe. Nogal logisch Ta loopt op, dus COP neemt af, dus opgenomen vermogen neemt toe.

Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/99vuar.jpg

Is geen woord spaans aan, en allemaal geheel logisch

[ Voor 58% gewijzigd door Grolsch op 18-10-2020 19:49 ]

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vandermark
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 24-06 14:08
Ep Woody schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 15:18:
[...]


Uiteindelijk is het probleem gewoon dat de 5kW J-serie een grotere compressor heeft waardoor deze minder ver terug kan moduleren en dus een grotere minimale afgifte nodig heeft. 2.5kW ipv 1.5kW zoals de H-serie 5kW.
Is dat nu 'echt' bevestigd? Want dat is dan best balen toch? Hoe zit dat met het geluid bij op laag vermogen lekker 'pruttelen'?

STRAVA | Panasonic 5kW J Monoblock


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:24
reneeke1970 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 16:33:
[...]

Oh dat wist ik niet dat temperatuur omhoog moest. Maar met die kleine radiators vind ik het niet vreemd. Is mijn vermoeden toch juist dat hij helemaal geen wp geschikt huis heeft, hij had beter eerst wat aanpassingen kunnen doen.
Met een beetje gelukkig trekt het j model makkelijk 45/50 graden
Wat @Ep Woody ook zegt. Mijn huis is prima. Wat meer afgifte zou fijn zijn. Verder zie ik het zo simpel als elke COP > 3.0 is winst t.o.v. gas. Aanpassingen aan radiatoren kan ik altijd nog doen. Nu juist beter omdat ik met een WP een hoop meer heb geleerd dan zonder WP.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • PentaClover
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 23-06 20:23
ElgaFreak schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 16:36:
[...]
Waar haal jij de mooie grafieken vandaan van de T33 radiator? Dan kan ik eens narekenen wat die van mij doen.
Ik heb vandaag even gezocht, maar de excel die ik ooit had gemaakt van 1 type radiator waar de grafiekjes van waren heb niet meer gevonden.
Ik heb maar even een python script geschreven dat het zelfde kan doen maar dan voor alle type Henrad radiatoren die in de Henrad excel sheet stonden en voor meerdere Ta in 1 plaatje.
Je moet in het script alleen even configureren van welke radiator je het plaatje wil zien.

Voorbeeldje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CVCJXteQhAXOXyXeRNnBeYoChWQ=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/Bj0zlUvQiMf1wMeFLNHwnQOW.png?f=fotoalbum_medium

Ik heb het script op GitHub gezet zodat je er zelf mee kan spelen.

3200 Wp OZO+10000 Wp ZZW+3200 Wp WNW : PvOutput - Daikin 4MXM68N + 3 x FTXM20M2V1B + FTXA50A2V1BT - Vaillant AroTherm 125/5 & Boiler VIH RW 300/3 MR


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ElgaFreak
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 20-06 10:40
PentaClover schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 20:07:
[...]

Ik heb vandaag even gezocht, maar de excel die ik ooit had gemaakt van 1 type radiator waar de grafiekjes van waren heb niet meer gevonden.
Ik heb maar even een python script geschreven dat het zelfde kan doen maar dan voor alle type Henrad radiatoren die in de Henrad excel sheet stonden en voor meerdere Ta in 1 plaatje.
Je moet in het script alleen even configureren van welke radiator je het plaatje wil zien.

Voorbeeldje:
[Afbeelding]

Ik heb het script op GitHub gezet zodat je er zelf mee kan spelen.
Dank je wel! Ga ik van de week bestuderen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mkleinman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 21:22

mkleinman

8kWp, WPB, ELGA 6

Topicstarter
Hoe is trouwens het verbruik van de warmtepomp tot nu toe bij jullie t.o.v. vorig jaar?

Ik zit, verrekend met graaddagen, zo'n 40% lager dan 2019 qua verbruik. Voor de oud gedienden hier; Ik vergelijk mijn verbruik nog steeds met dat van Eric-PVT. Meestal ontloopt ons verbruik elkaar niet echt en zitten we binnen 15% van elkaar.

Hij heeft intussen al ruim 70kWh deze maand verbruikt en ik net aan 42kWh.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uENfs4ruF5GcQcEx3peN5N2n1_M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dmR7nniyF3uiOUME4cJzpfI6.png?f=fotoalbum_large

Nu heb ik nog erg weinig data in de set zitten voor de ELGA ACE maar daar lijkt op dit moment nog sprake van een trendbreuk. Alhoewel ik niet vermoed dat die stand gaat houden want dan zou ik bij 18 graaddagen ( 0 graden ) 3kWh verbruiken . And that ain't gonna happen :)

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Robindd
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 24-06 04:24
Remco45 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 11:10:
[...]


Dat doet het vat ook bij 75% (en 100%).
Bij mijn 400l boiler zakte de temperatuur bij 75% vermogen gisteren op 1/3e van boven in 8 minuten met ca 3,6 graden, daarna stijgt de temperatuur weer.
Thanks Remco! Toch normaal, wat ik al wel vermoedde.
Domosapiens schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 20:47:
[...]


Dat komt omdat het WP aanvoer water lager is in temperatuur dan het bovenste boiler water.
Je bent dus in het begin, op een dure manier, warmte van boven naar beneden aan het verplaatsen:
de spiraal neemt het op, bovenin, en geeft het af onderin.

Daarom doorbreek ik een uur voor de sanitair-run de stratificatie (gelaagdheid) met een circulatiepomp: warm water van boven, wordt onder in het vat gepompt.
Zo verkrijg ik een vat met ongeveer gelijke temperatuur voor aanvan van de boiler-run.


Het is hier eerder ter sprake gekomen dat in een installatie manual van 1 van de merken stond, dat een circulatiepomp dringend werd aanbevolen. Dit voorkompt de "koude plons"
Zie: https://gathering.tweaker...message/63245824#63245824
Die "koude plons" lijkt me wat overdreven toch? Bij opstarten gaat er water van boven, wat gelijk in temperatuur is als het vat op die hoogte, naar beneden om daar weer af te geven. Maar Ta en Tr maken geen gekke sprongen in de run, en blijven heel geleidelijk oplopen. Dat er met een 50% beperking geen vermogen beschikbaar is om die Ta op te duwen in korte tijd leek me dus wel begrijpelijk, dus ben je dan voornamelijk in het begin warmte van boven naar beneden aan het brengen ja, maar nog steeds meer warmte erin aan het brengen, wat dus voornamelijk (of alleen maar) onderin wordt afgegeven.

Bedankt voor de reacties in ieder geval :)

Heb nog een andere..
Vanacht om 2:30 +- ging mijn waterpomp draaien op de volledige ingestelde flow, maar zonder dat de buitenunit bij sprong. Het viel me op door het verbruik, die was 80W met af en toe 120W er tussen.
Toen de thermostaat weer een halve graad terug sprong om 5 uur sochtends is de WP erbij aan gegaan volgens normaal bedrijf.
Iemand enig idee wat dit getriggerd heeft? Betreft een Mitsu met binnenunit -D.
Let op, de grafieken zijn niet helemaal uitgelijnd..

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VMCS_-aTb26ed-2FMMR7p6UJumo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/i9f4l6UMDNNM6eApRDlqPfYP.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k2_l4-Glkue-07du4ZNXi8yOveE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yRdlSbMSFQw1rlnYY7XovUAQ.png?f=fotoalbum_large

PVOutput Youless - 9600Wp OZO+WNW | 38° | Goodwe GW6K-DT | Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D | Zonneplan Nexus | Gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Ik heb ondertussen het "raadsel" al opgelost :P

@Robindd kom er maar in met de oplossing :P :+

Zoals zo vaak, de Mitsu doet niets "spontaans', alles is uit te leggen :P


tip van de sluier, pagina 39 van de installatiehandleiding :P

[ Voor 20% gewijzigd door Grolsch op 18-10-2020 20:44 ]

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 00:02

Japie.G

Colour Classic

mkleinman schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 20:23:
Hoe is trouwens het verbruik van de warmtepomp tot nu toe bij jullie t.o.v. vorig jaar?

Ik zit, verrekend met graaddagen, zo'n 40% lager dan 2019 qua verbruik. Voor de oud gedienden hier; Ik vergelijk mijn verbruik nog steeds met dat van Eric-PVT. Meestal ontloopt ons verbruik elkaar niet echt en zitten we binnen 15% van elkaar.

Hij heeft intussen al ruim 70kWh deze maand verbruikt en ik net aan 42kWh.

[Afbeelding]

Nu heb ik nog erg weinig data in de set zitten voor de ELGA ACE maar daar lijkt op dit moment nog sprake van een trendbreuk. Alhoewel ik niet vermoed dat die stand gaat houden want dan zou ik bij 18 graaddagen ( 0 graden ) 3kWh verbruiken . And that ain't gonna happen :)
42kwh? Wat voor huis en wat voor ruimtetemp. Ik zit al aan 100kwh deze maand voor verwarming only voor een huis uit 2017, 700m3 inhoud, 212m2 woonoppervlak, waarvan zo’n 100m2 vloer verwarmd. Systeem C ventilatie. Ruimtetemp is gemiddeld 21,3. Oosten des lands. Ik vond het verdomd veel... en nu ik jouw getal zie... vind ik dat nog meer😉

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mkleinman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 21:22

mkleinman

8kWp, WPB, ELGA 6

Topicstarter
Japie.G schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 20:54:
[...]

42kwh? Wat voor huis en wat voor ruimtetemp. Ik zit al aan 100kwh deze maand voor verwarming only voor een huis uit 2017, 700m3 inhoud, 212m2 woonoppervlak, waarvan zo’n 100m2 vloer verwarmd. Systeem C ventilatie. Ruimtetemp is gemiddeld 21,3. Oosten des lands. Ik vond het verdomd veel... en nu ik jouw getal zie... vind ik dat nog meer😉
Huis uit 1978, stevig na-geisoleerd. 's nachts 19, overdag 19,5 's avonds 20 graden. Kleine 400m3 inhoud. Standaard mechanische ventilatie en huis staat vlakbij het Markermeer.

T.o.v vorig jaar ook aardig wat minder kWh door de zonnepanelen, dus extreem zonnig lijkt het hier ook niet.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VFB4mUp2f28iySJaJebXE2QxH7Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qd8nQz8rhWtShuX0mSX0ufMn.png?f=fotoalbum_large

Dit is het staatje. Alleen klopt de opwek van warmte ( 159kWh ) niet, door de sensoren die op grotere afstand zitten. Dit gaat straks de Multical oplossen hoop ik .

En met 10.8 graden gemiddeld t/m gisteren en 11,3 vorig jaar is deze maand zelfs nog iets kouder.

[ Voor 3% gewijzigd door mkleinman op 18-10-2020 21:02 ]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tomexergie
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 19-06 19:16
mkleinman schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 14:30:
[Afbeelding]

Ik snap de ELGA ACE nog steeds niet echt. Ik heb een stooklijn ingesteld van 0,7. Het was vannacht 6 graden buiten en ik zou dus een stooklijn verwachten van zo'n 30 graden. Maar hij blijft steken 's nachts op maar 27 graden en begint dan weer met dat aan/uit gedrag.

En de warmtepomp heeft maar liefst 3 uur moeten draaien om het op 19 graden te houden.

Aan het einde van de ochtend hebben we een sprong van 19.0 naar 19.5 graden ( 11 graden buiten ) en dan gaat de ELGA wel ineens naar 30 graden aanvoer, terwijl ik daar maar 27 had verwacht.

Nu is het verbruik tot nu toe nog wel erg laag ( 1,8kWh ).

Ik heb nu om te testen de stooklijn op 1,2 gezet. Maar eens kijken wat hij doet.
Het de keuze tussen 1) lange blokken met grote tussen ruimte en dus lage frequentie of 2) korte blokken met korte pauzes en hoge frequentie, zoals nu. Bij beide wordt er evenveel energie toegevoerd.

De thermostaat wil blijkbaar heel precies regelen en dan krijg je 2) zoals jouw grafiek. Ik denk dat je het probleem moet zoeken bij de thermostaat. Trager laten regelen als dat kan, een slimme thermostaat. De thermostaten zijn voor CV ontworpen en dus niet voor WP bedrijf. Uitzoeken en Remeha bellen. Of accepteren zoals het nu gaat, ook geen man overboord.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 24-06 10:59
Grolsch schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 20:42:
Ik heb ondertussen het "raadsel" al opgelost :P

@Robindd kom er maar in met de oplossing :P :+

Zoals zo vaak, de Mitsu doet niets "spontaans', alles is uit te leggen :P


tip van de sluier, pagina 39 van de installatiehandleiding :P
Nu ben ik wel benieuwd. Vooral omdat de installatiehandleiding van mijn binnenunit (ERSD-VM2D) maar 32 pagina's telt, en die van de buitenunit (PUHZ-SW75YAA) zelfs maar 19...

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Robindd
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 24-06 04:24
Grolsch schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 20:42:
Ik heb ondertussen het "raadsel" al opgelost :P

@Robindd kom er maar in met de oplossing :P :+

Zoals zo vaak, de Mitsu doet niets "spontaans', alles is uit te leggen :P


tip van de sluier, pagina 39 van de installatiehandleiding :P
Met 100% dank aan @Grolsch :P
(ik kopieer even schaamteloos jouw printscreen)

Dat krijg je er van als je zelf de installatie hebt gedaan denk ik dan :+
Die stond nog op de default 5 graden, en dat tikte die inderdaad aan op dat moment. brr. Begint koud te worden!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uhtDSVUPJDVVyfz_NidcUXvI4ME=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5R2xvkpr68DTSmlbbXhT5dOZ.png?f=fotoalbum_large

PVOutput Youless - 9600Wp OZO+WNW | 38° | Goodwe GW6K-DT | Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D | Zonneplan Nexus | Gasloos


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Robindd
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 24-06 04:24
Andrehj schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 21:31:
[...]

Nu ben ik wel benieuwd. Vooral omdat de installatiehandleiding van mijn binnenunit (ERSD-VM2D) maar 32 pagina's telt, en die van de buitenunit (PUHZ-SW75YAA) zelfs maar 19...
Goeie!
Ik heb de Engelse gedownload ooit en die telt 36 pagina's. Dit is bij mij pagina 32 ;)

PVOutput Youless - 9600Wp OZO+WNW | 38° | Goodwe GW6K-DT | Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D | Zonneplan Nexus | Gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nickkie55
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 19-06 15:23
Wat is het probleem en wat wil je weten? Heb ondertussen de nodige ervaring opgedaan van de J serie. Het is absoluut niet de zelfde machine als de H.

18.090 Wp | 60Heatpipes | Auer Edel eau 270ltr | Panasonic J 9kW | Mitsubishi HI 5kW | 3 x Fujitsu General 2,5kW


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 19-06 16:46
mkleinman schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 20:23:
Hoe is trouwens het verbruik van de warmtepomp tot nu toe bij jullie t.o.v. vorig jaar?

Ik zit, verrekend met graaddagen, zo'n 40% lager dan 2019 qua verbruik. Voor de oud gedienden hier; Ik vergelijk mijn verbruik nog steeds met dat van Eric-PVT. Meestal ontloopt ons verbruik elkaar niet echt en zitten we binnen 15% van elkaar.

Hij heeft intussen al ruim 70kWh deze maand verbruikt en ik net aan 42kWh.
37,5 kWh voor dit jaar en vorig jaar 33,7 dus iets duurder dit jaar :)

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pleio65
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 23:28
Dre schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 10:54:
[...]


Dus in casus 3 krijgen we (fictieve getallen):

Casus #3
Extra grote radiator 1000W bij Ta 26
Warmteverlies woning bij Tb 5 = 1000W

De warmtepomp doet nog steeds minimaal 2500W terwijl er maar 1000W verlies is in de woning en maar 1000W afgifte in de "extra grote radiator". Kortom: pendelen.
Dat klopt wel wat je zegt.
Op een gegeven moment kunnen ook radiatoren met een zeer groot afgevend vermogen de 2500 niet meer kwijt.
Als de buitentemperatuur stijgt dan komt met vertraging het moment dat Dt Ta radiator en Tb kleiner wordt en ook deze radiatoren de 2500 niet aan de omgeving afkunnen staan. Het resultaat is dan idd een soort pendelen. Warmtepomp zal minder snel aangaan als Dt radiator en Tb langer laag blijft, visa versa.

Deze site geeft inzicht in het afgevende vermogen icm de kamertemperatuur (Tb eigenlijk).

https://warmtepomp-panel.nl/dbe2.html

Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E 5,12 KWh.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:24
Nickkie55 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 21:55:
[...]


Wat is het probleem en wat wil je weten? Heb ondertussen de nodige ervaring opgedaan van de J serie. Het is absoluut niet de zelfde machine als de H.
Of jij een lager minimaal gegenereerde warmte ziet dan 2500W?

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 19-06 16:46
mkleinman schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 20:23:
Hoe is trouwens het verbruik van de warmtepomp tot nu toe bij jullie t.o.v. vorig jaar?

Ik zit, verrekend met graaddagen, zo'n 40% lager dan 2019 qua verbruik. Voor de oud gedienden hier; Ik vergelijk mijn verbruik nog steeds met dat van Eric-PVT. Meestal ontloopt ons verbruik elkaar niet echt en zitten we binnen 15% van elkaar.

Hij heeft intussen al ruim 70kWh deze maand verbruikt en ik net aan 42kWh.
Ik mis Eric-PVT nog steeds, lag altijd dubbel van zijn mooie teksten (en velen met mij).

eric-pvt
23/01/2015 om 14:36

zolang henk kamp je niet op de korrel heeft en salderen mag, je kan beter beide hebben, de boiler is een ideale buffer, en de cop van een collector ?
tsja dat klinkt gek… de cop is steeds maar een dingetje en bij een ketel niet.
gek hoor.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nickkie55
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 19-06 15:23
CurlyMo schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 21:57:
[...]

Of jij een lager minimaal gegenereerde warmte ziet dan 2500W?
Hier wat ik gezien heb:

Minimum van de J is 3000 Watt bij een buitenT van circa 5 tot 10 graden.

Nu kan je de stille modus 3 aanzetten waardoor alleen de ventilator snelheid halveert en je COP aanzienlijk inkakt. Dit heb ik even geprobeerd en toen kwam ik op 2800watt. Pomp snelheid en compressor frequentie bleven gelijk.

Aangezien ik de J heb gekocht voor de milde dagen (tot 3 graden buitentemperatuur) heb ik afgelopen nacht gezien dat het maximum vermogen hoger dan 5kW is. (Gemeten met kamstrup)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/39Ypk7ODNq_3s7_9FVd9NxN8xxM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hoZ8K3ZhsEzCdSmlspjBTb4E.jpg?f=fotoalbum_large

Frequentie is niet hoger geweest als 47 Hz. En dit was na de 3 defrost afgelopen nacht. De rest van de nacht draaide hij op 34Hz.

Zelf heb ik het vermoeden dat het een compressor is van een 7kW unit aangezien hij op lage frequenties al veel vermogen kan leveren. De H serie die ik iets verderop heb geplaatst moet op hogere frequenties draaien om dit vermogen te kunnen krijgen.

Hier een uitdraai van de service cloud.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FlEMDDBHKGoMPOScocdHBzcDTR4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Vf9tGbzOXlINpzx4U6ebeqm0.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 12% gewijzigd door Nickkie55 op 18-10-2020 22:16 ]

18.090 Wp | 60Heatpipes | Auer Edel eau 270ltr | Panasonic J 9kW | Mitsubishi HI 5kW | 3 x Fujitsu General 2,5kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:24
@Nickkie55 Dat bevestigd wat vele hier inderdaad al dachten en ik ook zie in mijn cijfers. De J kan gewoon niet zo goed terug moduleren als de H. Dat is in de echt koude dagen een voordeel, maar deze warme dagen niet.

Ik vraag me wel af of de J niet veel efficiënter 2500W genereert dan de H dat deed en dat dat een deel van het nadeel weer teniet doet?

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 00:02

Japie.G

Colour Classic

@mkleinman en @koevlaas2 wat een lage verbruikscijfers.. Ik wijk wel erg af met mn 100kwh al. Sta wel flink hoger in ruimtetamp, dat scheelt uiteraard wel een slok op een borrel natuurlijk, maargoed.. Ik moet nog naar een thermostaat toe die ik op 10e graden kan instellen met een kleine schakelhysterese, dan kan mijn gemiddelde kamertemperatuur ook naar beneden.. Wat ik nu draai is net te warm., maar setpoint een halve graad lager resulteert in net te koud. 8)7

Die graaddagen.. gebruiken jullie deze?
https://www.mindergas.nl/degree_days/calculator

En zet je dan bij etmaal gemiddelde het setpoint van de thermostaat? En stookgrens laat je gewoon op 18 staan? Of moet die bij 24 uurs bedrijf gewoon hetzelfde staan als het etmaal gemiddelde binnentamp?

[ Voor 20% gewijzigd door Japie.G op 18-10-2020 22:21 ]

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daannn1987
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 20:55
Dit jaar oktober 44,30 kwh tot nu toe..
Vorig jaar 28,8 kwh in dezelfde periode :)


Heb een gemiddelde COP van 5,4 in oktober dus het zal wel goed zitten :+
Overigens 21,5 hier in de woonkamer.

[ Voor 41% gewijzigd door Daannn1987 op 18-10-2020 22:26 ]

21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 19-06 16:46
Japie.G schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 22:18:
@mkleinman en @koevlaas2 wat een lage verbruikscijfers.. Ik wijk wel erg af met mn 100kwh al. Sta wel flink hoger in ruimtetamp, dat scheelt uiteraard wel een slok op een borrel natuurlijk, maargoed..

Die graaddagen.. gebruiken jullie deze?
https://www.mindergas.nl/degree_days/calculator

En zet je dan bij etmaal gemiddelde het setpoint van de thermostaat? En stookgrens laat je gewoon op 18 staan? Of moet die bij 24 uurs bedrijf gewoon hetzelfde staan als het etmaal gemiddelde binnentamp?
2 winters aan gewerkt het zo te krijgen, bovendien heb ik ook nog balansventilatie die met z'n COP=30 een aardige duit in het zakje doet.
De ruimtetemperatuur is hier 20.8c dat vind ik prima anders kan ik niet meer werken binnen (te heet).
Mindergas.nl heb ik al een paar jaar niet meer gebruikt.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 00:02

Japie.G

Colour Classic

koevlaas2 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 22:22:
[...]


2 winters aan gewerkt het zo te krijgen, bovendien heb ik ook nog balansventilatie die met z'n COP=30 een aardige duit in het zakje doet.
De ruimtetemperatuur is hier 20.8c dat vind ik prima anders kan ik niet meer werken binnen (te heet).
Mindergas.nl heb ik al een paar jaar niet meer gebruikt.
dat scheelt bizar natuurlijk ja. Ik zit met (weliswaar gezoneerd co2 en vocht gestuurd) systeem C. Dus buitenlucht rechtstreeks naar binnen, en warmte rechtstreeks naar buiten 8)

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mkleinman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 21:22

mkleinman

8kWp, WPB, ELGA 6

Topicstarter
Tomexergie schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 21:17:
[...]


Het de keuze tussen 1) lange blokken met grote tussen ruimte en dus lage frequentie of 2) korte blokken met korte pauzes en hoge frequentie, zoals nu. Bij beide wordt er evenveel energie toegevoerd.

De thermostaat wil blijkbaar heel precies regelen en dan krijg je 2) zoals jouw grafiek. Ik denk dat je het probleem moet zoeken bij de thermostaat. Trager laten regelen als dat kan, een slimme thermostaat. De thermostaten zijn voor CV ontworpen en dus niet voor WP bedrijf. Uitzoeken en Remeha bellen. Of accepteren zoals het nu gaat, ook geen man overboord.
Remeha levert de ACE normaliter met de E-twist, maar die is volgens mij ook weer geoptimaliseerd voor het gebruik met CV-ketels. Remeha zegt dit zelfs notabene op hun website: https://www.remeha.nl/product/etwist

Maar eens over dubben of ik hem ga vervangen.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:24
@doek55 Heb jij nu uiteindelijk die Innova Airleaf fancoils hangen?

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nickkie55
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 19-06 15:23
CurlyMo schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 22:18:
@Nickkie55 Dat bevestigd wat vele hier inderdaad al dachten en ik ook zie in mijn cijfers. De J kan gewoon niet zo goed terug moduleren als de H. Dat is in de echt koude dagen een voordeel, maar deze warme dagen niet.

Ik vraag me wel af of de J niet veel efficiënter 2500W genereert dan de H dat deed en dat dat een deel van het nadeel weer teniet doet?
Bij 10 graden buitenT
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ze-ImnRIH-jQsVlFvJb6_-u7Sio=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uwt0LqEoMnHJbYHUUJ0bwjBv.jpg?f=fotoalbum_large

Hij doet het echt super goed hier, gaat wel eens aan en uit bij warme temperaturen. Maar inderdaad hij lijkt efficiënter dan de H. Gemiddeld Oktober: 6,64 COP

Gewaagde uitspraak:
Maar ik denk serieus dat mijn J voor temperaturen tussen de 4 en 15 graden zeker in de top 3 van @Oxellaar zijn lijst komt.

[ Voor 20% gewijzigd door Nickkie55 op 18-10-2020 22:31 ]

18.090 Wp | 60Heatpipes | Auer Edel eau 270ltr | Panasonic J 9kW | Mitsubishi HI 5kW | 3 x Fujitsu General 2,5kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:24
Nickkie55 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 22:30:
[...]
Hij doet het echt super goed hier, gaat wel eens aan en uit bij warme temperaturen. Maar inderdaad hij lijkt efficiënter dan de H. Gemiddeld Oktober: 6,64 COP
Bij welke Ta en Tb is dat?

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nickkie55
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 19-06 15:23
CurlyMo schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 22:32:
[...]

Bij welke Ta en Tb is dat?
Tb moet je maar even checken op KNMI historie. Hier heb ik geen gemiddelde van.

Ta fluctueert tussen de 26 en 29 (afgelopen nacht heel even 30) in oktober.

18.090 Wp | 60Heatpipes | Auer Edel eau 270ltr | Panasonic J 9kW | Mitsubishi HI 5kW | 3 x Fujitsu General 2,5kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:24
Nickkie55 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 22:37:
[...]


Tb moet je maar even checken op KNMI historie. Hier heb ik geen gemiddelde van.

Ta fluctueert tussen de 26 en 29 (afgelopen nacht heel even 30) in oktober.
Sorry, ik was niet duidelijk, ik bedoelde binnen temperatuur :)

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nickkie55
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 19-06 15:23
CurlyMo schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 22:38:
[...]

Sorry, ik was niet duidelijk, ik bedoelde binnen temperatuur :)
Binnen is het vrij constant 21 graden geweest. Soms een uitschieter naar 21.5.

18.090 Wp | 60Heatpipes | Auer Edel eau 270ltr | Panasonic J 9kW | Mitsubishi HI 5kW | 3 x Fujitsu General 2,5kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 19-06 16:46
CurlyMo schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 22:38:
[...]

Sorry, ik was niet duidelijk, ik bedoelde binnen temperatuur :)
@Nickkie55 heeft denk ik hele mooie vloerverwarming, geen vergelijkingsmateriaal qua afgifte voor jouw situatie.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:24
koevlaas2 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 22:42:
[...]


@Nickkie55 heeft denk ik hele mooie vloerverwarming, geen vergelijkingsmateriaal qua afgifte voor jouw situatie.
Dat snap ik, ging meer over het terug moduleren.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nickkie55
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 19-06 15:23
koevlaas2 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 22:42:
[...]


@Nickkie55 heeft denk ik hele mooie vloerverwarming, geen vergelijkingsmateriaal qua afgifte voor jouw situatie.
Klopt, dit kan je denk ik niet vergelijken. Heb wel wat lange groepen maar ik zit op 130m2 verdeeld over 7groepen.

18.090 Wp | 60Heatpipes | Auer Edel eau 270ltr | Panasonic J 9kW | Mitsubishi HI 5kW | 3 x Fujitsu General 2,5kW


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 19-06 16:46
Nickkie55 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 22:46:
[...]


Klopt, dit kan je denk ik niet vergelijken. Heb wel wat lange groepen maar ik zit op 130m2 verdeeld over 7groepen.
Ach, ik heb ook 2 groepen (van de 5) die 125m zijn.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mkleinman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 21:22

mkleinman

8kWp, WPB, ELGA 6

Topicstarter
Japie.G schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 22:18:

Die graaddagen.. gebruiken jullie deze?
https://www.mindergas.nl/degree_days/calculator

En zet je dan bij etmaal gemiddelde het setpoint van de thermostaat? En stookgrens laat je gewoon op 18 staan? Of moet die bij 24 uurs bedrijf gewoon hetzelfde staan als het etmaal gemiddelde binnentamp?
Ik bereken mijn eigen graaddagen per dag, de formule is eenvoudig gemiddelde buitentemperatuur - 18 = graaddagen.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 19-06 16:46
Japie.G schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 20:54:
[...]


42kwh? Wat voor huis en wat voor ruimtetemp. Ik zit al aan 100kwh deze maand voor verwarming only voor een huis uit 2017, 700m3 inhoud, 212m2 woonoppervlak, waarvan zo’n 100m2 vloer verwarmd. Systeem C ventilatie. Ruimtetemp is gemiddeld 21,3. Oosten des lands. Ik vond het verdomd veel... en nu ik jouw getal zie... vind ik dat nog meer😉
Vraag voor de gein eens aan je buren wat ze aan gas verstoken ? Tip: neem een stevige stoel mee

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jerh
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 21:54
Japie.G schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 22:18:
@mkleinman en @koevlaas2 wat een lage verbruikscijfers.. Ik wijk wel erg af met mn 100kwh al. Sta wel flink hoger in ruimtetamp, dat scheelt uiteraard wel een slok op een borrel natuurlijk, maargoed.. Ik moet nog naar een thermostaat toe die ik op 10e graden kan instellen met een kleine schakelhysterese, dan kan mijn gemiddelde kamertemperatuur ook naar beneden.. Wat ik nu draai is net te warm., maar setpoint een halve graad lager resulteert in net te koud. 8)7

Die graaddagen.. gebruiken jullie deze?
https://www.mindergas.nl/degree_days/calculator

En zet je dan bij etmaal gemiddelde het setpoint van de thermostaat? En stookgrens laat je gewoon op 18 staan? Of moet die bij 24 uurs bedrijf gewoon hetzelfde staan als het etmaal gemiddelde binnentamp?
Jouw stookgrens ligt natuurlijk lager dan die 18 graden, je hebt een vrijwel nieuw huis.... Hier gaat de wp pas lopen als het buiten onder de 10 graden wordt of als het vrij lang somber is er dus weinig instralingswarmte is, daarboven is er gewoon te weinig warmteverlies. En je huis is bijna 2x zo groot met een warmere temperatuur. Als je het in geld omrekent heb je dus 20 euro verstookt voor verwarming, lijkt me prima. Vergelijken is echt ondoenelijk, elk huis is anders.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 22-06 07:10

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

koevlaas2 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 21:55:
[...]


37,5 kWh voor dit jaar en vorig jaar 33,7 dus iets duurder dit jaar :)
@mkleinman
En welk tijdspan hebben we het hier over? Dit jaar zit ik op bijna 1400 kWh en als jullie oktober bedoelen 88 kWh.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mkleinman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 21:22

mkleinman

8kWp, WPB, ELGA 6

Topicstarter
Rol-Co schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 23:38:
[...]

@mkleinman
En welk tijdspan hebben we het hier over? Dit jaar zit ik op bijna 1400 kWh en als jullie oktober bedoelen 88 kWh.
Alleen oktober en dan vergeleken met oktober vorig jaar :)

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 11-06 20:39

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Ep Woody schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 18:07:
[...]

Ik combineer alleen de cijfers die in de datasheet staan, cq achterop de warmtepomp. Kom maar met een andere uitleg cq berekening waarmee je ook op 5kW uitkomt, op basis van dezelfde cijfers.


[...]

Sure, als er ergens gemeld wordt dat dat het beste is, maar dat er een willekeurige waarde op de warmtepomp staat betekent niet dat dat de beste waarde is.


[...]

Omdat op die stand met die flow en die DeltaT een vermogen van 5 kW gehaald wordt. Niet meer en niet minder.

Anders zou je verder moeten gaan en enkel gaan stoken op 35 graden bij een buitentemperatuur van 7 graden, want dat is wat op de warmtepomp staat.

[...]

Er staat trouwens Heating water flow: 0.9 m3/h
Cooling water flow: 0.8 m3/h

Voor heating bij A7W35 een 5kW capacity met een power innput van 985 en een EER/COP van 5.08.
heating bij A2W35 een 4.8kW capacity met een power input van 1.43kW en een EER/COP van 3.36
cooling A35/W7 een 4.5kW capacity met een power input van 1.37 en een EER/COP van 3.28

Moet je een van deze waarden gebruiken? Is dit lijdend voor alle systemen? Nee. Het is puur dat voor een bepaalde situatie.

Anders zou je dus volgens deze informatie met 0.8m3/h moeten koelen op een water temperatuur van 7 graden en zorgen dat de buitentemperatuur 35 graden is.

Het is puur een verklaring van hoe tot deze waarde is gekomen en ongetwijfeld verplicht, maar totaal geen wet van meden en perzen.
Yep _/-\o_

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maikie18
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 22:31
Robindd schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 21:32:
[...]


Met 100% dank aan @Grolsch :P
(ik kopieer even schaamteloos jouw printscreen)

Dat krijg je er van als je zelf de installatie hebt gedaan denk ik dan :+
Die stond nog op de default 5 graden, en dat tikte die inderdaad aan op dat moment. brr. Begint koud te worden!

[Afbeelding]
Bij mij staat vorst beveiliging uit?

PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 00:02

Japie.G

Colour Classic

jerh schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 23:21:
[...]


Jouw stookgrens ligt natuurlijk lager dan die 18 graden, je hebt een vrijwel nieuw huis.... Hier gaat de wp pas lopen als het buiten onder de 10 graden wordt of als het vrij lang somber is er dus weinig instralingswarmte is, daarboven is er gewoon te weinig warmteverlies. En je huis is bijna 2x zo groot met een warmere temperatuur. Als je het in geld omrekent heb je dus 20 euro verstookt voor verwarming, lijkt me prima. Vergelijken is echt ondoenelijk, elk huis is anders.
Dat is natuurlijk helemaal waar. Mn zwager die vergelijkbaar huis heeft en hier 500 meter verderop woont verstookt tikkeltje meer maar die verwarmt elke verdieping en ik niet. Dus mijn getallen zullen wel kloppen.
koevlaas2 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 23:13:
[...]


Vraag voor de gein eens aan je buren wat ze aan gas verstoken ? Tip: neem een stevige stoel mee
Waarschijnlijk mijn thermische opwekking (als ze dezelfde binnentemp draaien) gedeeld door.. 8,5 ofzo in kuubs? De warmtepomp is dan echt een bak goedkoper. Mijn cop in oktober so far is 5,6 ofzo. Dikke prima :-)

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Robindd
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 24-06 04:24
Maikie18 schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 06:58:
[...]

Bij mij staat vorst beveiliging uit?
Dan is het goed toch? ;)
Standaard staat die op 5graden, en hij pompt er dan 20gr water doorheen. Het water was nog 21gr bij mij, dus werd het alleen maar rondgepompt.

Van wederom @Grolsch geleerd dat de functie dient voor huizen waar verwarmingsleidingen eventueel buiten lopen en dus kunnen bevriezen. Wellicht als je bijv. de binnenunit in de schuur hebt hangen of iets dergelijks.

PVOutput Youless - 9600Wp OZO+WNW | 38° | Goodwe GW6K-DT | Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D | Zonneplan Nexus | Gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Ik heb hem ook uitgezet (**), maar standaard staat deze parameter aan. @koevlaas2 tipte mij destijds over deze instelling.

Ik zit voor oktober t/m gisteren op een verbruik van 142kWh incl. SWW, zo'n 30 ~35kWh zal voor SWW zijn verwacht ik.

Vorig jaar heb ik in oktober 151kWh verbruikt voor CV.

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 22-06 07:10

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

mkleinman schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 23:56:
[...]


Alleen oktober en dan vergeleken met oktober vorig jaar :)
Ok, dan zit ik een 20% hoger en heb nu 13kWh meer verbruik waar deze hele dag nog bij komt.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maikie18
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 22:31
Grolsch schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 08:16:
Ik heb hem ook uitgezet (**), maar standaard staat deze parameter aan. @koevlaas2 tipte mij destijds over deze instelling.

Ik zit voor oktober t/m gisteren op een verbruik van 142kWh incl. SWW, zo'n 30 ~35kWh zal voor SWW zijn verwacht ik.

Vorig jaar heb ik in oktober 151kWh verbruikt voor CV.
Ik zit al op 201kWh en 964kWh opgewekt. Dit is zonder SWW.

PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI


Acties:
  • +2 Henk 'm!
Zoals iemand al eerder aangaf in dit topic is vergelijken met elkaar vrij nutteloos. Zoveel variabelen die anders zijn, zoals grootte van de woning, bouwjaar van de woning, ruimtetemperatuur, anders verwarmingsbronnen. Zelf zet de ik de laatste tijd met enige regelmaat de houtkachel aan, dus dat betekent vanaf +- 19.00 geen draaiende WP meer.

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mkleinman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 21:22

mkleinman

8kWp, WPB, ELGA 6

Topicstarter
Vergelijken is inderdaad lastig, en wat er nu naar voren komt is een enorm gemixt beeld. Sommige hebben meer verbruikt en anderen (veel) minder.

Ik ben op dit moment op zoek naar een verklaring waarom ik dus behoorlijk onder mijn oude verbruik zat.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 23:43
Nog even aantal weken wachten. Lijkt me dat je met 10 weken wel op basis van graaddagen of kwh verbruikt per temperatuurklasse (gem. dag temp 10-11 graden; 11-12 graden, etc) goed kan vergelijken

Voor mijzelf zegt de kwh verbruikt per temp. klasse het meeste voor interne analyse van performance nu versus eerder. Graaddagen gaat toch een beetje mis. Bij 13 graden gaat elga aan, dus alle graaddagen obv >13 graden zijn "gratis". Een klein beetje verschil in gem. temperatuur of wind/regen heeft veel impact.

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:24
Enige wat ik tot nu toe kan vergelijken (als beginnend WP gebruiker) is vergelijkbare dagen vorig jaar qua temperatuur met bijbehorend gasverbruik met dit jaar. Ook heb ik een dag gepakt dat ik even niet met de instellingen aan het spelen was :p

Vorig jaar 15 maart was het vrij stabiel 9 graden / 0,10 (gewone) zonuren net als 15 oktober / 1,10 (gewone) zonuren dit jaar. Verder was 15 maart een vrijdag en dat wordt er meestal nauwelijks SWW verbruikt.

Dat komt neer op 4m3 over 7,878 kWh, oftewel ~ € 3,08 over ~ € 1,70 :)

Met als aanvulling dat we met de WP nu iets warmer stoken binnen dan vorig jaar op gas.




De week van 14 oktober
- Vorig jaar aan gas voor verwarming: 7,32m3
- Dit jaar aan hoger elektra verbruik t.o.v. vorig jaar: 17,63kWh

[ Voor 10% gewijzigd door CurlyMo op 19-10-2020 10:28 ]

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 22-06 07:10

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

mkleinman schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 08:52:
Vergelijken is inderdaad lastig, en wat er nu naar voren komt is een enorm gemixt beeld. Sommige hebben meer verbruikt en anderen (veel) minder.

Ik ben op dit moment op zoek naar een verklaring waarom ik dus behoorlijk onder mijn oude verbruik zat.
Moeilijk te zeggen nu, het is nog niet eens koud natuurlijk, als ik hier dan kijk is 88 kWh voor oktober nog peanuts aangezien op een winterdag je 20 kWh per dag verstookt, dan hebben we het nu over 4 dagen winter t.o.v 18 van oktober. :)

Bij jou is het misschien te verklaren omdat je nu vermogen hebt, die ouwe pruttel elga stond wel te draaien maar gebeurde weinig buiten stroomverbruik, volgensmij deed een waxine lichtje nog meer.
Verklaard ook je heftige pendel nu.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • doek55
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 23:07
CurlyMo schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 22:29:
@doek55 Heb jij nu uiteindelijk die Innova Airleaf fancoils hangen?
Nee nog niet, die ga ik einde winter bestellen. Het wordt de Innova Airleaf SL600 en ik heb twee adressen in Italië op het oog Milaan of Napels.

Ik ben de installatie handleiding nog aan het bestuderen om te bepalen of ik all-in ga met het EWF644 display of dat ik er zelf een regeling aan hang. Het lijkt erop dat de mogelijkheden ook afhankelijk zijn van de aanwezige printplaat. De N276619F is voor Innova displays met communicatie. De N276660C voor een handmatige 4-standen thermostaat en daar kun je dus zelf iets aan hangen, maar is niet modulerend.

Voor de water aansluiting rechts heb ik ook nog de BB0646 kit nodig.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:24
doek55 schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 10:25:
[...]
Nee nog niet, die ga ik einde winter bestellen. Het wordt de Innova Airleaf SL600 en ik heb twee adressen in Italië op het oog Milaan of Napels.
Ik ben erg nieuwsgierig naar je bevindingen. Deze dingen lijken me ook mooie aanvulling op / vervanging van mijn brakke radiatoren.

De enige die ik alleen niet goedkoop kan vinden is de SLS1000.

Verder vraag ik me af hoeveel zin het heeft dit soort slimme printplaten te hebben als ze uiteindelijk gewoon in de woonkamer hangen met een centrale thermostaat?

De N276619F communiceert verder gewoon serieel over RS485, dat moet vast en zeker te hacken zijn :p

[ Voor 15% gewijzigd door CurlyMo op 19-10-2020 10:45 ]

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:13
doek55 schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 10:25:
[...]


Nee nog niet, die ga ik einde winter bestellen. Het wordt de Innova Airleaf SL600 en ik heb twee adressen in Italië op het oog Milaan of Napels.

Ik ben de installatie handleiding nog aan het bestuderen om te bepalen of ik all-in ga met het EWF644 display of dat ik er zelf een regeling aan hang. Het lijkt erop dat de mogelijkheden ook afhankelijk zijn van de aanwezige printplaat. De N276619F is voor Innova displays met communicatie. De N276660C voor een handmatige 4-standen thermostaat en daar kun je dus zelf iets aan hangen, maar is niet modulerend.

Voor de water aansluiting rechts heb ik ook nog de BB0646 kit nodig.
Heb jij toevallig in handleiding kunnen ontdekken of hij ook een waterpomp kan starten bij warmte vraag?
Zodat hij zelfstandig vanuit buffer vat kan functioneren.....

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • doek55
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 23:07
@reneeke1970 Ja er zit zowel voor koeling als verwarming een relais in. Zie de installatie handleiding die ik zojuist linkte op pagina 9 CH en BO.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:24
doek55 schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 10:56:
@reneeke1970 Ja er zit zowel voor koeling als verwarming een relais in. Zie de installatie handleiding die ik zojuist linkte op pagina 9 CH en BO.
Waardoor de fancoils zelf als thermostaat fungeren voor de WP?

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • doek55
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 23:07
@CurlyMo Ja dat zou ook kunnen als je warmtepomp een maak/breek contact ondersteund. Andersom kan trouwens ook met verbinding CP. Dan gaat de fancoil aan als warmtepomp aan gaat. Je moet natuurlijk wel een kabel hebben liggen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:24
doek55 schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 11:03:
@CurlyMo Ja dat zou ook kunnen als je warmtepomp een maak/breek contact ondersteund. Andersom kan trouwens ook met verbinding CP. Dan gaat de fancoil aan als warmtepomp aan gaat. Je moet natuurlijk wel een kabel hebben liggen.
Wel handig. Die kabel is vrij makkelijk langs de buizen mee te leggen.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maikie18
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 22:31
@Grolsch Kun jij verklaren waarom mijn WP nu nog draait?

Ta = 30
Tr = 27
Flow = 24
Hz = 36
Truimte = 21.5 (volgens de mitsu thermostaat) volgens mijn sensoren al 22.5
Tset = 21.0

Edit:
Na bovenstaande post nog een keer gekeken en nu is het
Ta = 29
Tr = 27
Hz = 25

[ Voor 20% gewijzigd door Maikie18 op 19-10-2020 11:16 ]

PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Ik ken je instellingen niet, hoe verwarm je met de Mitsu :?

Blijkbaar ruimtetempverwarmen omdat je het over een Mitsu thermostaat hebt ?
Wat is setpoint van je Thermostaat ?

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DJT
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 23-06 17:46

DJT

Weet iemand hoe lang de waterpomp van een Mitsu doorgaat nadat de WP is gestopt met warm water produceren?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:13
doek55 schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 10:56:
@reneeke1970 Ja er zit zowel voor koeling als verwarming een relais in. Zie de installatie handleiding die ik zojuist linkte op pagina 9 CH en BO.
Oke dat is mooi dan, heb nog een ir paneel in keuken hangen, daar wilde ik vloer verwarming in gaan leggen, maar als zon plaat het ook red dan is dit goedkoper.
De ir is 800 watt en dat zal deze fan coil vast ook nog wel leveren met 27 graden water.

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Chris_82
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 23-06 21:27
mkleinman schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 14:30:
[Afbeelding]

Ik snap de ELGA ACE nog steeds niet echt. Ik heb een stooklijn ingesteld van 0,7. Het was vannacht 6 graden buiten en ik zou dus een stooklijn verwachten van zo'n 30 graden. Maar hij blijft steken 's nachts op maar 27 graden en begint dan weer met dat aan/uit gedrag.

En de warmtepomp heeft maar liefst 3 uur moeten draaien om het op 19 graden te houden.

Aan het einde van de ochtend hebben we een sprong van 19.0 naar 19.5 graden ( 11 graden buiten ) en dan gaat de ELGA wel ineens naar 30 graden aanvoer, terwijl ik daar maar 27 had verwacht.

Nu is het verbruik tot nu toe nog wel erg laag ( 1,8kWh ).

Ik heb nu om te testen de stooklijn op 1,2 gezet. Maar eens kijken wat hij doet.
De logica is moeilijk te ontdekken, hopelijk wordt het straks allemaal duidelijker en logischer met de gesloten verdeler en de Kamstrup.
Kun jij met je huidige flowmeter al bevestigen dat de Elga Ace een variabele pompsnelheid heeft? Gezien de verschillende pompparameters (PP016, PP018, HP069) zou ik dat wel verwachten. Is misschien een deel van de puzzel?
mkleinman schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 22:29:
Remeha levert de ACE normaliter met de E-twist, maar die is volgens mij ook weer geoptimaliseerd voor het gebruik met CV-ketels. Remeha zegt dit zelfs notabene op hun website: https://www.remeha.nl/product/etwist

Maar eens over dubben of ik hem ga vervangen.
Dit zal het gedrag van de WP niet gaan veranderen. Ik heb de eTwist bij @TweakersOnly in actie gezien. Het verschil met je huidige thermostaat zit er in dat je toegang hebt over internet, en enkele parameters van de WP kan wijzigen en inzien zoals de stooklijn voetpunt en helling, waterdruk van het systeem en de aanvoertemperatuur. Er is geen API beschikbaar om deze data uit te lezen.

14.4kWp, Loria Duo 6010, VWTW, DWTW, full-electric, MY RWD


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maikie18
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 22:31
Grolsch schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 11:19:
Ik ken je instellingen niet, hoe verwarm je met de Mitsu :?

Blijkbaar ruimtetempverwarmen omdat je het over een Mitsu thermostaat hebt ?
Wat is setpoint van je Thermostaat ?
Ja klopt. Ik probeerde met Tset het setpoint aan te geven van de thermostaat.

10 minuten na mijn laatste edit is hij overigens uit gegaan.

PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mkleinman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 21:22

mkleinman

8kWp, WPB, ELGA 6

Topicstarter
Chris_82 schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 11:50:
[...]


De logica is moeilijk te ontdekken, hopelijk wordt het straks allemaal duidelijker en logischer met de gesloten verdeler en de Kamstrup.
Kun jij met je huidige flowmeter al bevestigen dat de Elga Ace een variabele pompsnelheid heeft? Gezien de verschillende pompparameters (PP016, PP018, HP069) zou ik dat wel verwachten. Is misschien een deel van de puzzel?
Pompsnelheid is inderdaad variabel maar minder variabel dan velen verwachten denk ik.

Bij een verwarmingssessie begint de pomp altijd op 100% pompvermogen. Dat is in het hele huis te horen. Na zo'n 10 a 15 seconden toert de pomp terug naar het gevraagde debiet. In mijn geval is dat op dit moment 14liter/minuut.

Je ziet op het display van de ELGA, en overigens ook op mijn flowmeter, daarna de pomp continu proberen die 14l/min te handhaven door te verhogen en dan meteen weer te verlagen.

Zodra de stooklijn is bereikt en er zo'n spreekwoordelijke zaagtand begint dan zakt de pompsnelheid naar 5liter/minuut voor 3 minuten waarna de ELGA of weer aan slaat ( max pomp --> 14l/min ) of het setpoint heeft bereikt en uit gaat.
Dit zal het gedrag van de WP niet gaan veranderen. Ik heb de eTwist bij @TweakersOnly in actie gezien. Het verschil met je huidige thermostaat zit er in dat je toegang hebt over internet, en enkele parameters van de WP kan wijzigen en inzien zoals de stooklijn voetpunt en helling, waterdruk van het systeem en de aanvoertemperatuur. Er is geen API beschikbaar om deze data uit te lezen.
Ik was er al min of meer bang voor. Mocht het gedrag de komende winter mij niet aan staan dan ga ik kijken naar een warmtepomp thermostaat. En wat nog een mogelijkheid is is om het klokprogramma in te programmeren in de ACE zelf en de thermostaat er als displayslaaf bij te laten hangen :P

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Maikie18 schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 11:53:
[...]

Ja klopt. Ik probeerde met Tset het setpoint aan te geven van de thermostaat.

10 minuten na mijn laatste edit is hij overigens uit gegaan.
Dan ligt het aan de hysterisis van de thermostaat wanneer hij uitschakelt. Ik gebruik een Danfoss regeling, die schakelt exact uit op het moment dat de gewenste T-ruimte gehaald is. Dus setpoint is 21 graden, en als het 21,0 graden is stopt de WP met verwarmen.

Ik gebruik de Mitsu thermostaat niet, maar ik hoor er ook weinig enthousiaste verhalen over.
DJT schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 11:23:
Weet iemand hoe lang de waterpomp van een Mitsu doorgaat nadat de WP is gestopt met warm water produceren?
Nadraaitijd van de waterpomp is een instelling onder servicemenu>extra instellingen > ECO instelling voor pomp, staat standaard aan op 10 minuten.

[ Voor 22% gewijzigd door Grolsch op 19-10-2020 12:20 ]

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maikie18
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 22:31
Grolsch schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 12:06:
[...]


Dan ligt het aan de hysterisis van de thermostaat wanneer hij uitschakelt. Ik gebruik een Danfoss regeling, die schakelt exact uit op het moment dat de gewenste T-ruimte gehaald is. Dus setpoint is 21 graden, en als het 21,0 graden is stopt de WP met verwarmen.

Ik gebruik de Mitsu thermostaat niet, maar ik hoor er ook weinig enthousiaste verhalen over.


[...]


Nadraaitijd van de waterpomp is een instelling onder servicemenu>extra instellingen > ECO instelling voor pomp, staat standaard aan op 10 minuten.
Het zou al helpen als ik een correctie op de gemeten temperatuur zou kunnen doen, of ik stel hem gewoon 1 graad lager in dat kan natuurlijk ook. Maar ik heb het idee dat het te maken heeft met de setting die ik in melcloud heb. Die heet temperatuur toename en daar kan je kiezen (auto,1.0,0,5graden) Verder stond gisteren de zone op stroom i.p.v. ruimte weet niet wat het verschil is maar lijkt me dat het ruimte moet zijn

PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • doek55
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 23:07
Als iemand nog een goedkope thermostaat zoekt met een meting en hysteresis van 0,1°C bestaat er de Debo XH-W1209. Deze thermostaat kun je zelfs instellen op koeling en kost €4 _/-\o_ . Ik zou hem wel uit het zicht hangen in een case :). Deze heeft 12V voeding nodig en schakelt een relais waarmee je in ieder geval Mitsubishi warmtepompen kunt aansturen. Nachtverlaging gaat niet, want een klokprogramma ontbreekt.

Zie hier wat meer uitleg over de functies: https://verstraten-elektr...mperatuur-controller.html

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Naalroc
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 21:02
Of rechtstreeks bij Ali voor $1,08. als je de tijd hebt tot Kerstmis.
Overigens, een dergelijke thermostaat gebruik ik voor mijn fans onder een 3 plaats radiator, en dat draait een jaar probleem vrij; ik heb een ander type gekozen, omdat ik een grotere hysteresis wilde voor dat doel.
Vergeet niet een kleine 12V-DC stekkervoeding er bij te bestellen.

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos


Acties:
  • +1 Henk 'm!
Maikie18 schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 12:44:
[...]

Het zou al helpen als ik een correctie op de gemeten temperatuur zou kunnen doen, of ik stel hem gewoon 1 graad lager in dat kan natuurlijk ook. Maar ik heb het idee dat het te maken heeft met de setting die ik in melcloud heb. Die heet temperatuur toename en daar kan je kiezen (auto,1.0,0,5graden) Verder stond gisteren de zone op stroom i.p.v. ruimte weet niet wat het verschil is maar lijkt me dat het ruimte moet zijn
In het servicemenu kun je de thermistors aanpassen onder het kopje "Aanpassen thermistor", daar zou je dus een correctie kunnen toepassen.

Als hij op "stroom" staat wordt bedoeld een vaste Ta / voorlooptemp, en dan fungeert het bedieningsscherm niet als thermostaat. Die fungeert alleen maar als thermostaat bij de verwarmingsinstelling ruimtetemp verwarmen.

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:13
doek55 schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 13:02:
Als iemand nog een goedkope thermostaat zoekt met een meting en hysteresis van 0,1°C bestaat er de Debo XH-W1209. Deze thermostaat kun je zelfs instellen op koeling en kost €4 _/-\o_ . Ik zou hem wel uit het zicht hangen in een case :). Deze heeft 12V voeding nodig en schakelt een relais waarmee je in ieder geval Mitsubishi warmtepompen kunt aansturen. Nachtverlaging gaat niet, want een klokprogramma ontbreekt.

Zie hier wat meer uitleg over de functies: https://verstraten-elektr...mperatuur-controller.html
Meet nauwkeurigheid is 0.1 ,de hysterese is ander verhaal. Reken maar op 0.5 of zelfs 1

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DJT
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 23-06 17:46

DJT

Grolsch schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 12:06:
[...]
Nadraaitijd van de waterpomp is een instelling onder servicemenu>extra instellingen > ECO instelling voor pomp, staat standaard aan op 10 minuten.
Ja, die instelling heb ik gezien. Maar heb je ook een idee van hoe lang de pomp door draait als die instelling uit staat?

Na een korte run van een uurtje is de WP net op 12:15u gestopt, ik zie echter op de vv verdeler dat de pomp nu nog draait.

/edit: Om 16:30u draaide de pomp nog, zonder warmtevraag/aanbod.

Dus:
- In verwarmingsmodus waarbij de eco stand van de pomp is uitgeschakeld draait de pomp permanent. Met de ecomodus ingeschakeld draait hij nog de ingestelde tijd door.
- In koelmodus draait de pomp niet permanent, de workaround is het instellen van een watertemperatuur van 25 graden en zorgen dat de WP aan gaat. De pomp gaat dan draaien zonder dat de WP gaat draaien.

[ Voor 43% gewijzigd door DJT op 19-10-2020 16:35 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maikie18
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 22:31
Grolsch schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 13:16:
[...]


In het servicemenu kun je de thermistors aanpassen onder het kopje "Aanpassen thermistor", daar zou je dus een correctie kunnen toepassen.

Als hij op "stroom" staat wordt bedoeld een vaste Ta / voorlooptemp, en dan fungeert het bedieningsscherm niet als thermostaat. Die fungeert alleen maar als thermostaat bij de verwarmingsinstelling ruimtetemp verwarmen.
Die staat niet in het rijtje van aan te passen waardes

PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dirkdeman
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 17-01-2024
reneeke1970 schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 13:48:
[...]

Meet nauwkeurigheid is 0.1 ,de hysterese is ander verhaal. Reken maar op 0.5 of zelfs 1
Ik heb de Ali-variant een paar jaar geleden in m'n caravan ingebouwd (om de casefans achter de koelkast aan te sturen). Ik heb de caravan zo gauw niet bij de hand, maar meen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat de hysterese ook per 0.1 graad in te stellen was. Ik was erg onder de indruk van het ding (zeker gezien de prijs!) en weet nog dat ik dacht 'waarom kost een minder nauwkeurige ruimtethermostaat 100 piek :? )

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 21:30
Grolsch schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 12:06:
[...]


Dan ligt het aan de hysterisis van de thermostaat wanneer hij uitschakelt. Ik gebruik een Danfoss regeling, die schakelt exact uit op het moment dat de gewenste T-ruimte gehaald is. Dus setpoint is 21 graden, en als het 21,0 graden is stopt de WP met verwarmen.

Ik gebruik de Mitsu thermostaat niet, maar ik hoor er ook weinig enthousiaste verhalen over.


[...]


Nadraaitijd van de waterpomp is een instelling onder servicemenu>extra instellingen > ECO instelling voor pomp, staat standaard aan op 10 minuten.
@Grlosch: Kun je aangeven welk type Danfoss thermostaat je precies gebruikt?

Zwerius Kriegsman


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Naalroc
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 21:02
De Danfoss CF serie, is niet meer nieuw te koop.
Heb ik ook

Even mijn antwoord, omdat je de naam verkeerd had. >:)
@Grolsch

[ Voor 46% gewijzigd door Naalroc op 19-10-2020 14:22 ]

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Naalroc
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 21:02
dirkdeman schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 14:11:

[.Meet nauwkeurigheid is 0.1 ,de hysterese is ander verhaal. Reken maar op 0.5 of zelfs 1..]

Ik heb de Ali-variant een paar jaar geleden in m'n caravan ingebouwd (om de casefans achter de koelkast aan te sturen). Ik heb de caravan zo gauw niet bij de hand, maar meen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat de hysterese ook per 0.1 graad in te stellen was. Ik was erg onder de indruk van het ding (zeker gezien de prijs!) en weet nog dat ik dacht 'waarom kost een minder nauwkeurige ruimtethermostaat 100 piek :? )
Bij ali staat dit als spec.

Temperatuurregeling:-50 ~ 110 ° C
Resolutie:-9.9 tot 99.9 is 0.1 ° C, 1 ° C temperatuurbereik andere
Meting Nauwkeurigheid: 0.1 ° C
Controle nauwkeurigheid: 0.1 ° C
Hysterese nauwkeurigheid: 0.1 ° C

Refresh rate: 0.5 S
Ingangsvermogen: DC12V
Meten ingangen: NTC (10 K 0.5%) Waterdichte sensor 0.5 M
Output: 1 Kanaal relaisuitgang, capaciteit = 10A
Milieu-eisen:-10 ~ 60 graden Vochtigheid 20%-85%
Maat: 48 (L) * 40 (W) * 14 (D) mm
Stroomverbruik: Statische stroom :<= 35MA, Trekken stroom :<= 65MA

[ Voor 3% gewijzigd door Naalroc op 19-10-2020 14:29 ]

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos


Acties:
  • +1 Henk 'm!
@Zwerius zie inderdaad de post van @Naalroc , klopt als een bus!

PVOUPUT - 13.400WP - Twente

Pagina: 1 ... 10 ... 128 Laatste