Heeft hier iemand een Daikin altherma 3.
Ik heb in totaal 17KW met dat ding en de aanvoer komt niet boven de 27 graden uit. Dan stopt de buitenunit en springt het weer naar 18gr.
Koelmiddeltemp blijft ook maar laag. Zet ik de verwarming uit en dwing ik het om de boiler te verwarmen dan krijg ik met gemak 50 graden aanvoertemp.
Ook de backup verwarmt niet genoeg bij. Het is net alsof de buitenunit niet wil optoeren voor warmtevraag.

Als windows kan vastlopen, zal deze dat ook doen !


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rykers
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 13:38
Daannn1987 schreef op zondag 14 februari 2021 @ 12:06:
[...]
Komen jouw COP waardes uit de LG of uit een energiemeter + kamstrup?
Van een Kamstrup en Home Energy kWh meter die MID gekeurd is. Dus die waarden vertrouw ik wel.

LG geeft zelf geen info over cop. Wat dat betreft is de LG interface echt heel summier. Weinig in te stellen, weinig data.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Syp
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 28-11-2024

Syp

denneke1280 schreef op zondag 14 februari 2021 @ 13:52:
Heeft hier iemand een Daikin altherma 3.
Ik heb in totaal 17KW met dat ding en de aanvoer komt niet boven de 27 graden uit. Dan stopt de buitenunit en springt het weer naar 18gr.
Koelmiddeltemp blijft ook maar laag. Zet ik de verwarming uit en dwing ik het om de boiler te verwarmen dan krijg ik met gemak 50 graden aanvoertemp.
Ook de backup verwarmt niet genoeg bij. Het is net alsof de buitenunit niet wil optoeren voor warmtevraag.
Waar staat je delta t op? Als deze op 3 staat, zou het kunnen dat je afgifte dermate snel zn warmte kwijtraakt waardoor hij de temperatuur niet omhoog krijgt. Kan je meer info geven? Hoeveel liter pomp hij rond als hij op 27 graden blijft steken?

Gasloos sinds: 21-11-2019 Daikin Altherma 3 LT 4KW 180L+ MHI SRK25ZSX-W


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mister_S
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 02-07 07:38
koevlaas2 schreef op zondag 14 februari 2021 @ 13:00:
[...]


Dan stopt de wp ermee en schakelt het electrische element in om daarmee je huwelijk te redden 🤡
Ik probeer een atechnische koukleum die allemaal horror verhalen op internet leest te overtuigen dat een WP ook moet deze temperaturen gewoon goed zal werken. Valt niet mee :)

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Tomexergie
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 12:23
Monitoring januari 2021
Het is aanbevelenswaardig om de WP op performace te onderzoeken als het verschil met de trendlijn naar (vooral naar onderen) groot is. Eventuele wijzigingen worden in de monitoring van februari verwerkt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VWHnh46zcJ3xhMVkUzorZr4f9aA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/O7PWGXXqTBQa0egut0qBbkXq.png?f=user_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eLi6B4mJLFt6OiATGPR2UUJRgCE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/a1CbmOB22J7Nc7ESPozu4LK2.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mZ54XMSTBPoo-PXR2bP9Q8RRvNk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/vjUaCNJZQejSWu5ZlzurbPr8.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThaDude
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 14:35

ThaDude

Hang Loose

koevlaas2 schreef op zondag 14 februari 2021 @ 13:00:
[...]


Dan stopt de wp ermee en schakelt het electrische element in om daarmee je huwelijk te redden 🤡
LOL nou bij -20 is + 2 kW van het element is niet voldoende om mijn huwelijk te redden.. O-)

Maar goed hier ondanks een valse start op zondag het huis meer dan prima warm gehouden :) Eerste dag (zondag) met sneeuw en noordoosten wind moeite om warmte in het huis te krijgen. 36 defrosts in 24 uur meegemaakt en het element vaak zien inschakelen/helpen. Maandag heeft hij dat weer rechtgetrokken. De dagen erna kon hij het in de nachten op 50% vermogen redden. Ook bij -8/-10 :D

Wat ik geleerd heb van mijn eerste echte week winter met WP :P
1) Kijken of ik hem moet draaien tegen de muur van de woning aan. WP staat nu tussen 2 kappen in, in de open wind. Vriest erg snel dicht. Maar ja iets met herrie en buren etc..
2) Vloer voorverwarmen mocht er weer kou aan komen.. Ons huist zorgt door geringe afkoelen voor stilstaan of rennen. Of de binnen temperatuur verhogen (normaal 20)

We're machines just like everything else in nature. (gasloos sinds 01-10-2020, WP: SW75YAA/ERSD-VM2D, DJG WPS 300, 18 hp CPC, 8820 wp)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tomexergie
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 12:23
denneke1280 schreef op zondag 14 februari 2021 @ 13:52:
Heeft hier iemand een Daikin altherma 3.
Ik heb in totaal 17KW met dat ding en de aanvoer komt niet boven de 27 graden uit. Dan stopt de buitenunit en springt het weer naar 18gr.
Koelmiddeltemp blijft ook maar laag. Zet ik de verwarming uit en dwing ik het om de boiler te verwarmen dan krijg ik met gemak 50 graden aanvoertemp.
Ook de backup verwarmt niet genoeg bij. Het is net alsof de buitenunit niet wil optoeren voor warmtevraag.
Jou opmerking: Als Windows kan vastlopen zal hij dat ook doen. Dus ook ha ha:
Als Altherma kan vastlopen zal hij dat ook doen.https://tweakers.net/g/s/wink.gif

De instellingen nalopen via het installateurshandleiding/menu lijkt mij verstandig. Je kunt alles via de thermostaat instellen. Anders een zaak voor de installateur.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • denneke1280
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 26-05 15:57
Syp schreef op zondag 14 februari 2021 @ 15:08:
[...]


Waar staat je delta t op? Als deze op 3 staat, zou het kunnen dat je afgifte dermate snel zn warmte kwijtraakt waardoor hij de temperatuur niet omhoog krijgt. Kan je meer info geven? Hoeveel liter pomp hij rond als hij op 27 graden blijft steken?
Delta T staat op 10.
Maximale wat nu gehaald is 34 graden vertrektemp. (ik heb hem op 45gr max)
Thermostaat is vragend op 21 Het is 18.5gr
Volgens het info scherm springt de compressor aan. Dat duurt ongeveer 15min en dan springt de backup 2 bij. Koelmiddeltemp blijft rondom de 20 graden.

Flow is 25.3l/min. Dan vraag ik me wel af of de pomp dit berekend over het hele systeem of is die 25l/min alleen waar hij mee begint?

Volgens de flowmeters is er overal flow
SWW is geen enkel probleem. Binnen no time op 45gr. Koelmiddeltemp wordt dan ook 35-45gr.

Als ik naar de buren hun warmtepomp kijk dan hoor ik de warmtepomp optoeren bij een grotere vraag.
Hier hoor ik dat niet. Ook als ik noodbedrijf instel dan zie ik geen verschil in vertrektemp. Althans komt het niet boven die temperatuur uit.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/INUKQL_6NU7vrT9MX5nLVP3iyoc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fQn4dmSnvSDCxwZI4D8xGsKn.jpg?f=fotoalbum_large

Het betreft trouwens een fancy modaku thermostaat :)

Als windows kan vastlopen, zal deze dat ook doen !


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Syp
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 28-11-2024

Syp

denneke1280 schreef op zondag 14 februari 2021 @ 15:31:
[...]


Delta T staat op 10.
Maximale wat nu gehaald is 34 graden vertrektemp. (ik heb hem op 45gr max)
Thermostaat is vragend op 21 Het is 18.5gr
Volgens het info scherm springt de compressor aan. Dat duurt ongeveer 15min en dan springt de backup 2 bij. Koelmiddeltemp blijft rondom de 20 graden.

Flow is 25.3l/min. Dan vraag ik me wel af of de pomp dit berekend over het hele systeem of is die 25l/min alleen waar hij mee begint?

Volgens de flowmeters is er overal flow
SWW is geen enkel probleem. Binnen no time op 45gr. Koelmiddeltemp wordt dan ook 35-45gr.

Als ik naar de buren hun warmtepomp kijk dan hoor ik de warmtepomp optoeren bij een grotere vraag.
Hier hoor ik dat niet. Ook als ik noodbedrijf instel dan zie ik geen verschil in vertrektemp. Althans komt het niet boven die temperatuur uit.

[Afbeelding]

Het betreft trouwens een fancy modaku thermostaat :)
Je kan ook proberen in te stellen dat je niet op de thermostaat draait, maar weersafhankelijk, dan kan je in ieder geval uitsluiten dat het aan de thermostaat ligt.

Je sww is trouwens 18 graden lijkt het, brrr!

Gasloos sinds: 21-11-2019 Daikin Altherma 3 LT 4KW 180L+ MHI SRK25ZSX-W


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daannn1987
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 15:12
rykers158 schreef op zondag 14 februari 2021 @ 14:28:
[...]


Van een Kamstrup en Home Energy kWh meter die MID gekeurd is. Dus die waarden vertrouw ik wel.

LG geeft zelf geen info over cop. Wat dat betreft is de LG interface echt heel summier. Weinig in te stellen, weinig data.
Jammer, dan zitten daar geen fouten in.. Erg droevige COP, had niet verwacht uberhaubt een cop van nagenoeg 2 te zien bij een WP.
ELGA kun je zelf ook weinig mee..

21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • denneke1280
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 26-05 15:57
Syp schreef op zondag 14 februari 2021 @ 15:39:
[...]


Je kan ook proberen in te stellen dat je niet op de thermostaat draait, maar weersafhankelijk, dan kan je in ieder geval uitsluiten dat het aan de thermostaat ligt.

Je sww is trouwens 18 graden lijkt het, brrr!
Dat heb ik voor het weekend al getest. Dat is het probleem niet helaas.

SWW is inderdaad koud nu. Ik heb SWW eergisteren uitgezet en de 3weg klep op cv staan. Just to be sure :)

Ik zie dat je ook een altherma hebt. Wat is jou koelmiddeltemp.
Je zou toch zeggen dat dit heter mag worden of zie ik dat verkeerd?

[ Voor 11% gewijzigd door denneke1280 op 14-02-2021 16:14 ]

Als windows kan vastlopen, zal deze dat ook doen !


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rykers
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 13:38
Daannn1987 schreef op zondag 14 februari 2021 @ 15:46:
[...]

Jammer, dan zitten daar geen fouten in.. Erg droevige COP, had niet verwacht uberhaubt een cop van nagenoeg 2 te zien bij een WP.
ELGA kun je zelf ook weinig mee..
2 is nu het weer wat beter gaat door de lagere flow. Ik zat op 1.75 :-(

Vandaag tot nu toe 2.2, terwijl hij met Ta tussen 31 en 35 heeft gedraaid.

Vandaar dat ik ook twijfel of hij wel goed is en mogelijk denk om volgend seizoen ander toch maar een Panasonic of Mitsubishi neer te (laten) zetten.

Maar eerst de rest van het seizoen nog maar eens blijven spelen met de beperkte instellingen, mogelijk valt opeens het kwartje.

[ Voor 33% gewijzigd door rykers op 14-02-2021 16:57 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 17:11
rykers158 schreef op zondag 14 februari 2021 @ 14:28:
[...]


Van een Kamstrup en Home Energy kWh meter die MID gekeurd is. Dus die waarden vertrouw ik wel.

LG geeft zelf geen info over cop. Wat dat betreft is de LG interface echt heel summier. Weinig in te stellen, weinig data.
Bij een split kan je wel de cop uitlezen, bij een monoblock inderdaad niet, overigens wel los bij te bestellen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rykers
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 13:38
Ramon_1984 schreef op zondag 14 februari 2021 @ 16:45:
[...]

Bij een split kan je wel de cop uitlezen, bij een monoblock inderdaad niet, overigens wel los bij te bestellen.
Oh, jammer dat dat er niet standaard bij zit. Vooralsnog wil ik even geen extra geld aan LG spullen uitgeven omdat ik niet weet of deze wel blijft.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-06 22:16
denneke1280 schreef op zondag 14 februari 2021 @ 15:31:
[...]


Delta T staat op 10.
Maximale wat nu gehaald is 34 graden vertrektemp. (ik heb hem op 45gr max)
Thermostaat is vragend op 21 Het is 18.5gr
Volgens het info scherm springt de compressor aan. Dat duurt ongeveer 15min en dan springt de backup 2 bij. Koelmiddeltemp blijft rondom de 20 graden.

Flow is 25.3l/min. Dan vraag ik me wel af of de pomp dit berekend over het hele systeem of is die 25l/min alleen waar hij mee begint?

Volgens de flowmeters is er overal flow
SWW is geen enkel probleem. Binnen no time op 45gr. Koelmiddeltemp wordt dan ook 35-45gr.

Als ik naar de buren hun warmtepomp kijk dan hoor ik de warmtepomp optoeren bij een grotere vraag.
Hier hoor ik dat niet. Ook als ik noodbedrijf instel dan zie ik geen verschil in vertrektemp. Althans komt het niet boven die temperatuur uit.

[Afbeelding]

Het betreft trouwens een fancy modaku thermostaat :)
Kan de flow wat naar beneden, zet svp eens op 18 L per minuut oid ?

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • denneke1280
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 26-05 15:57
koevlaas2 schreef op zondag 14 februari 2021 @ 17:27:
[...]


Kan de flow wat naar beneden, zet svp eens op 18 L per minuut oid ?
Zou vast kunnen. De pompsnelheid wordt bepaald aan de hand van de delta T. Aldus de handleiding.
Maar ik kan het eens testen.

Als windows kan vastlopen, zal deze dat ook doen !


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Adriaan71
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 03-11-2024
Mijn maand gemiddelde is nu voor februari een cop van 3,3. Vanmiddag nog gekeken in mijn binnenunit. Hij komt al zij verwachtingen na de installatie. Uiteraard ook een paar dagen een minder cop maar dat is moment opname en zulke dagen zien we niet veel in Nederland betreft de extreme kou.

[ Voor 4% gewijzigd door Adriaan71 op 14-02-2021 18:28 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-06 22:16
denneke1280 schreef op zondag 14 februari 2021 @ 18:00:
[...]


Zou vast kunnen. De pompsnelheid wordt bepaald aan de hand van de delta T. Aldus de handleiding.
Maar ik kan het eens testen.
Wat is het vermogen van de warmtepomp ?

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • denneke1280
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 26-05 15:57
koevlaas2 schreef op zondag 14 februari 2021 @ 18:39:
[...]


Wat is het vermogen van de warmtepomp ?
8KW buitendeel. 9KW backup. 17 in totaal.

Als windows kan vastlopen, zal deze dat ook doen !


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-06 22:16
denneke1280 schreef op zondag 14 februari 2021 @ 19:50:
[...]


8KW buitendeel. 9KW backup. 17 in totaal.
Dan vind ik een flow van 25 liter wel erg veel, zou eerder iets van 18 - 20 verwachten. Maar kennelijk zit er nogal een afgiftesysteem achter als het water maar niet wil opwarmen, draai anders eens de helft van het afgiftesysteem dicht dan is het makkelijker opwarmen en neemt hopelijk de flow ook iets af.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Syp
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 28-11-2024

Syp

denneke1280 schreef op zondag 14 februari 2021 @ 19:50:
[...]


8KW buitendeel. 9KW backup. 17 in totaal.
Dat is een beste bak vermogen. Hier dus de 4 kw met 2 kw backup, maar de backup mag alleen meedoen met desinfectie. Ik draai weersafhankelijk, bij 0 graden stook ik 30. De platenwisselaar heeft dan ook ongeveer die temperatuur. Hopelijk krijg je de boel op orde!
Je kan onder ruimteverwarming ook nog een pompbeperking instellen, om te testen. 80 of 70%

[ Voor 9% gewijzigd door Syp op 14-02-2021 20:46 ]

Gasloos sinds: 21-11-2019 Daikin Altherma 3 LT 4KW 180L+ MHI SRK25ZSX-W


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • webje1982
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 05-11-2024
Hier in het voorjaar maar even zorgen dat het defrosts water de hemelwaterafvoer in kan deze loopt er direct achter in de grond. Al een aardige schaatsbaan rond de buiten unit. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lavpYsKu8IPbjQz8qaOQ8-WXNSU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ureOn1yicqAYeu7xKVvn9J5b.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door webje1982 op 14-02-2021 21:37 ]

12x SF-175S - 21x Q-Cells 325W (8925Wp) / Mitsubishi Zubadan 11,2KW / 500L SWW / Mitsubishi 2x MSZ-SF15 - 2x MSZ-SF25


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Adriaan71
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 03-11-2024
webje1982 schreef op zondag 14 februari 2021 @ 21:35:
Hier in het voorjaar maar even zorgen dat het defrosts water de hemelwaterafvoer in kan deze loopt er direct achter in de grond. Al een aardige schaatsbaan rond de buiten unit. [Afbeelding]
Mag je wel opletten met bevriezen in je HWA

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • denneke1280
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 26-05 15:57
koevlaas2 schreef op zondag 14 februari 2021 @ 19:59:
[...]


Dan vind ik een flow van 25 liter wel erg veel, zou eerder iets van 18 - 20 verwachten. Maar kennelijk zit er nogal een afgiftesysteem achter als het water maar niet wil opwarmen, draai anders eens de helft van het afgiftesysteem dicht dan is het makkelijker opwarmen en neemt hopelijk de flow ook iets af.
Er zitten 36 groepen achter. Je zou toch zeggen dat als er te weinig opgewarmd wordt dat de wp besluit op te toeren om toch die vermogensvraag te behalen. Eventueel met backup.
Ik ga van pak em beet 20 graden naar 27 vertrektemperatuur in een half uur tot 45min. Hoger blijkt het niet te komen. Dan springt de backup aan maar de vertrektemp blijft hetzelfde.

Ik heb de pomp even verlaagd. Even paar uurtjes laten staan.

Als windows kan vastlopen, zal deze dat ook doen !


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 10:16
denneke1280 schreef op zondag 14 februari 2021 @ 22:05:
[...]


Er zitten 36 groepen achter. Je zou toch zeggen dat als er te weinig opgewarmd wordt dat de wp besluit op te toeren om toch die vermogensvraag te behalen. Eventueel met backup.
Ik ga van pak em beet 20 graden naar 27 vertrektemperatuur in een half uur tot 45min. Hoger blijkt het niet te komen. Dan springt de backup aan maar de vertrektemp blijft hetzelfde.

Ik heb de pomp even verlaagd. Even paar uurtjes laten staan.
Je moet paar groepen dicht zetten totdat gewenste ta gehaald is, daarna groep extra open en weer wachten enz.....
Je hebt gewoon te weinig vermogen om al die beton op te warmen

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-06 22:16
denneke1280 schreef op zondag 14 februari 2021 @ 22:05:
[...]


Er zitten 36 groepen achter. Je zou toch zeggen dat als er te weinig opgewarmd wordt dat de wp besluit op te toeren om toch die vermogensvraag te behalen. Eventueel met backup.
Ik ga van pak em beet 20 graden naar 27 vertrektemperatuur in een half uur tot 45min. Hoger blijkt het niet te komen. Dan springt de backup aan maar de vertrektemp blijft hetzelfde.

Ik heb de pomp even verlaagd. Even paar uurtjes laten staan.
45 graden aanvoertemp instellen is sowieso kansloos, probeer eerst eens 26 en als je groepen dan opgewarmd zijn retour 21 of 22 graden dan kan je omhoog naar 28c en daar blijf je idealiter dan ook op.

Edit: lijkt dat we weer een TE hebben.

Edit2: 36 groepen, we praten hier waarschijnlijk niet over een doorsnee premie a tussen woninkje, wat zijn de specs van het huis (eventueel een EPC waarde)?

[ Voor 11% gewijzigd door koevlaas2 op 14-02-2021 22:59 ]

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PentaClover
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 30-06 19:56
Adriaan71 schreef op zondag 14 februari 2021 @ 21:42:
[...]
Mag je wel opletten met bevriezen in je HWA
Daar zat ik ook aan te denken, de plek waar ik in de toekomst een WP wil neerzetten daar loopt toevallig een lijngoot met slechts 1 cm opening, maar is tevens waar ik langsloop als ik van mijn achterdeur naar de poort loop.
Hoe nu te voorkomen dat de lijngoot dichtvriest met defrost water en er toch een ijsbaan ontstaat precies op de plek waar ik er elke dag langs moet ?

Zijn er mensen die speciale maatregelen hebben genomen om een ijsbaan te voorkomen ?

3200 Wp OZO+10000 Wp ZZW+3200 Wp WNW : PvOutput - Daikin 4MXM68N + 3 x FTXM20M2V1B + FTXA50A2V1BT - Vaillant AroTherm 125/5 & Boiler VIH RW 300/3 MR


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • overwinteraar
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 14-05 08:36
Is er een makkelijke manier of een formule om de maximale flow te berekenen die een CV/water leiding kan hebben/halen? Bijv obv binnendiameter en/of lengte?

Loria 6010 met HCTM | 300l SWW zonneboiler | 27 kWp PV | gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • overwinteraar
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 14-05 08:36
PentaClover schreef op zondag 14 februari 2021 @ 23:02:
[...]


Daar zat ik ook aan te denken, de plek waar ik in de toekomst een WP wil neerzetten daar loopt toevallig een lijngoot met slechts 1 cm opening, maar is tevens waar ik langsloop als ik van mijn achterdeur naar de poort loop.
Hoe nu te voorkomen dat de lijngoot dichtvriest met defrost water en er toch een ijsbaan ontstaat precies op de plek waar ik er elke dag langs moet ?

Zijn er mensen die speciale maatregelen hebben genomen om een ijsbaan te voorkomen ?
WP staat hier op laag grind, waar defrost en condenswater sijpelt. Geen ijsbaan bij WP dus. Wel bij achterdeur van smeltwater van sneeuw van het dak :P

Loria 6010 met HCTM | 300l SWW zonneboiler | 27 kWp PV | gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ElgaFreak
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 30-06 08:11
PentaClover schreef op zondag 14 februari 2021 @ 23:02:
[...]

Zijn er mensen die speciale maatregelen hebben genomen om een ijsbaan te voorkomen ?
Nog niet maar is wel noodzakelijk. Mijn Elga heeft best een hoop DF. En blijkbaar is er geen of te weinig afschot, het water loopt nu over de deur van de schuur.... :|
Iemand nog tips?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y8I-6hM4XUHuMFgsyZWUqgIJKbI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/shv2BCS54j0VggT1cYmTrW9x.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dj3bY8i0mxWMoiThM5CZKh9ovQM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XAqCHhddO4yzsdVJXZXGtT4w.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ElgaFreak
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 30-06 08:11
overwinteraar schreef op zondag 14 februari 2021 @ 23:15:
Is er een makkelijke manier of een formule om de maximale flow te berekenen die een CV/water leiding kan hebben/halen? Bijv obv binnendiameter en/of lengte?
Zoiets?:

https://warmtepomp-weetje...gdiameter_warmtepomp_.jpg

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 08:41
@ElgaFreak bij mijn ELGA zit er een bodemplaat met afvoer
Daar regenpijp op gezet voor afvoer

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • webje1982
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 05-11-2024
Adriaan71 schreef op zondag 14 februari 2021 @ 21:42:
[...]

Mag je wel opletten met bevriezen in je HWA
Dat is inderdaad misschien wel een dingetje, de HWA die daar in de grond loopt is volgende mij een 110mm buis en ligt ongeveer op 30/40cm diep. Voor dat die dicht gevroren is duurt denk ik wel even. En in het ergste geval kan alleen het hemelwater van het dak van het schuurtje niet weglopen. Dat moet dan maar over de rand van de goot lopen. 😁

Op zich is de schaatsbaan niet zo erg buiten unit staat achter de schuur komt verder niemand.

12x SF-175S - 21x Q-Cells 325W (8925Wp) / Mitsubishi Zubadan 11,2KW / 500L SWW / Mitsubishi 2x MSZ-SF15 - 2x MSZ-SF25


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ElgaFreak
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 30-06 08:11
BarryH schreef op zondag 14 februari 2021 @ 23:33:
@ElgaFreak bij mijn ELGA zit er een bodemplaat met afvoer
Daar regenpijp op gezet voor afvoer
Hangt die van jou aan de muur? Want ik heb onder de Elga 2 dikke stoeptegels liggen maar daar past geen regenpijp onder, misschien wel een 50mm pijpje. Zit de afvoer in de bodemplaat in het midden? Als de boel van de week ontdooit is maar eens kijken. Ik krijg vanochtend de schuurdeur bijna niet open, vast gevroren door het DF water.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Remco45
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 03-07 06:59
PentaClover schreef op zondag 14 februari 2021 @ 23:02:
[...]
Zijn er mensen die speciale maatregelen hebben genomen om een ijsbaan te voorkomen ?
Voorkomen is n.m.m. vrijwel onmogelijk tenzij je de weg die het defrost-water aflegt elektrisch gaat verwarmen. Heb best wel lang gezocht naar de goede plaatsingsmogelijkheden.
Ik las op fora dat bij onze oosterburen het nut van een grintbak beperkt wordt geacht.

Uiteindelijk het volgende bedacht.
Mijn unit staat aan de zijkant van de woning welke via een heg grenst aan een groenstrook.
Daar de zware 40 kg tegels onder afschot laten plaatsen.
Vervolgens flinke betonbalken erop gelijmd, maar met een gleuf voor waterafvoer.
De rechtse betonbalk heeft bovendien kunststof wiggen zodat de WP zelf wel waterpas staat.
De WP dus op de betonbalken geplaatst. Hoogte boven de tegels ca 25 cm.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zc1v97TsNcMvQRZyeNNk22V2ZNk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bQSMsfy2amTc5IZ5L87mWgff.jpg?f=fotoalbum_large

Tot slot om die plek een L-vormige staande rand gemaakt van trottoirbanden zodat de ijsbaan binnen de perken blijft.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NexnssIBhKRGc0-orszIFmsMZLc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/jPMTBVZdv9DuauLvmKIJfDwo.jpg?f=user_large

Deze foto is van net nadat de sneeuwstorm was gestopt.
Na de afgelopen week is het ijs tot halverwege de betonbalken gekomen links van de linker betonbalk.
In het midden en rechts zijn het slechts een 3 tot 4 cm.
We hadden dus nog makkelijk nog zo'n week aangekund zonder in te grijpen.

De rubber flap aan de voorzijde is gemaakt omdat tijdens verijzing (kort voor een defrost) de luchtstroom steeds meer radiaal afbuigt. Deze blies dus aan de voorzijde tegen de voorste trottoirband en werd naar achteren gekaatst. Zodra het wat warmer weer is, ga ik de voorste trottoirband tegen de betonbalken aan zetten.

De plank erop was bedoeld om aanzuigen van vallend stuifsneeuw tegen te gaan, maar achteraf heeft dat geen enkele invloed gehad op het aantal defrosts.

Mijn enige verbeter-tip is om 5 cm hogere betonbalken te nemen...ik hou van ruime marges 8)

Mitsubishi Zubadan 11,2 kW; 14500 Wp (6100 Oost en 8400 West)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DJT
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 01-07 19:18

DJT

Remco45 schreef op zondag 14 februari 2021 @ 23:52:
[...]


Voorkomen is n.m.m. vrijwel onmogelijk tenzij je de weg die het defrost-water aflegt elektrisch gaat verwarmen. Heb best wel lang gezocht naar de goede plaatsingsmogelijkheden.
Ik las op fora dat bij onze oosterburen het nut van een grintbak beperkt wordt geacht.

Uiteindelijk het volgende bedacht.
Mijn unit staat aan de zijkant van de woning welke via een heg grenst aan een groenstrook.
Daar de zware 40 kg tegels onder afschot laten plaatsen.
Vervolgens flinke betonbalken erop gelijmd, maar met een gleuf voor waterafvoer.
De rechtse betonbalk heeft bovendien kunststof wiggen zodat de WP zelf wel waterpas staat.
De WP dus op de betonbalken geplaatst. Hoogte boven de tegels ca 25 cm.

[Afbeelding]

Tot slot om die plek een L-vormige staande rand gemaakt van trottoirbanden zodat de ijsbaan binnen de perken blijft.

[Afbeelding]

Deze foto is van net nadat de sneeuwstorm was gestopt.
Na de afgelopen week is het ijs tot halverwege de betonbalken gekomen links van de linker betonbalk.
In het midden en rechts zijn het slechts een 3 tot 4 cm.
We hadden dus nog makkelijk nog zo'n week aangekund zonder in te grijpen.

De rubber flap aan de voorzijde is gemaakt omdat tijdens verijzing (kort voor een defrost) de luchtstroom steeds meer radiaal afbuigt. Deze blies dus aan de voorzijde tegen de voorste trottoirband en werd naar achteren gekaatst. Zodra het wat warmer weer is, ga ik de voorste trottoirband tegen de betonbalken aan zetten.

De plank erop was bedoeld om aanzuigen van vallend stuifsneeuw tegen te gaan, maar achteraf heeft dat geen enkele invloed gehad op het aantal defrosts.

Mijn enige verbeter-tip is om 5 cm hogere betonbalken te nemen...ik hou van ruime marges 8)
Hier dezelfde buitenunit, alleen mijn betonnen bak is gestort en heeft een eigen afvoer. De bak is circa 20cm diep en is nu voor ongeveer 3/4 gevuld. Er zit ook nog circa 5cm speling tussen bovenzijde bak en onderzijde WP, dus ook daar nog marge.

Ik heb overwogen om kiezels in de bak te storten maar heb dat gelukkig niet gedaan.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 08:41
@ElgaFreak de mijne hangt idd aan de muur

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Adriaan71
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 03-11-2024
PentaClover schreef op zondag 14 februari 2021 @ 23:02:
[...]


Daar zat ik ook aan te denken, de plek waar ik in de toekomst een WP wil neerzetten daar loopt toevallig een lijngoot met slechts 1 cm opening, maar is tevens waar ik langsloop als ik van mijn achterdeur naar de poort loop.
Hoe nu te voorkomen dat de lijngoot dichtvriest met defrost water en er toch een ijsbaan ontstaat precies op de plek waar ik er elke dag langs moet ?

Zijn er mensen die speciale maatregelen hebben genomen om een ijsbaan te voorkomen ?
Je kan hem wel aansluiten op de HWA mar dan moet je er ook een thermolint bijdoen.. En als het dan extreem koud is zet je die gewoon aan. Dat zal maar een aantal dagen per jaar zijn misschien.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • overwinteraar
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 14-05 08:36
ElgaFreak schreef op zondag 14 februari 2021 @ 23:18:
[...]


Nog niet maar is wel noodzakelijk. Mijn Elga heeft best een hoop DF. En blijkbaar is er geen of te weinig afschot, het water loopt nu over de deur van de schuur.... :|
Iemand nog tips?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
De dooi lost het nu wel op. Een volgende keer zou je aan de dakrand boven je deur een gootje of een stuk rubber als @Remco45 kunnen plaatsen waar het DF water over je dakrand sijpelt. En dan met zo'n afschot dat het naast je deur terecht komt. ;)

Verhogen van de WP of met WP afvoer werken heeft m.i. alleen zin als het afschot van je dak genoeg de andere kant oploopt. Het loopt immers over je dakrand heen.

Loria 6010 met HCTM | 300l SWW zonneboiler | 27 kWp PV | gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hooglander1
  • Registratie: September 2003
  • Niet online

Hooglander1

Zot intellegent

PentaClover schreef op zondag 14 februari 2021 @ 23:02:
[...]


Daar zat ik ook aan te denken, de plek waar ik in de toekomst een WP wil neerzetten daar loopt toevallig een lijngoot met slechts 1 cm opening, maar is tevens waar ik langsloop als ik van mijn achterdeur naar de poort loop.
Hoe nu te voorkomen dat de lijngoot dichtvriest met defrost water en er toch een ijsbaan ontstaat precies op de plek waar ik er elke dag langs moet ?

Zijn er mensen die speciale maatregelen hebben genomen om een ijsbaan te voorkomen ?
Ik heb hem op mijn dak gezet, waar een goede rand omheen zit van 15cm hoog. Voordat dat volgelopen is :P

Maar het was ene enorme ijsbaan er rondom heen. Rustig 3/4cm dik ijs op 4m2 om de unit. Als hij buiten langs een looproute staat zou ik wel er proberen iets aan te doen. Al moet je ook onthouden dat dit soort situaties uitzonderlijk zijn. Dan is het toch wel glad... Maar een betonrandje om het water aan 1 kant te houden, zodat het niet je stoepje overloopt kan geen kwaad. Tegelijkertijd moet het ook weg kunnen...

Lid van de Tweakers Kenwood TTM-312 club.


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Bij mij ook weinig last gehad van dooiwater.

Ik heb grind, maar zie wel een ijsplaat op het grind ontstaan, maar unit staat hoog genoeg om er geen last van te hebben.

Na mijn laatste straatklusje had ik nog wat betonbandjes over en die heb ik achter de WP gepakt, dat had ik beter niet kunnen doen, want zo heb ik (ongebewust) een soort "bak" gecreëerd waardoor ik daar wel wat ophoping van sneeuw en uiteindelijk dus ijs had.

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/1JR5iJS.jpg

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/6PDHr4m.jpg

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Twan dz
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 00:23
ElgaFreak schreef op zondag 14 februari 2021 @ 23:18:
[...]


Nog niet maar is wel noodzakelijk. Mijn Elga heeft best een hoop DF. En blijkbaar is er geen of te weinig afschot, het water loopt nu over de deur van de schuur.... :|
Iemand nog tips?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
De DF's zijn van afgelopen week neem ik aan? Sinds gisteren ochtend (14e) tot aan nu dus bijna anderhalve dag letterlijk 1defrost gehad. Ook de Toshiba unit

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Luiaard
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 04-04 19:20
Ik ben beneden van radiatoren naar vloerverwarming gegaan. Op welke stand moet nu de pomp van de warmtepomp staan? delta p constant wordt aangeraden voor vloerverwarming, maar de rest van het huis zijn nog radiatoren (met thermostaatknoppen).
Voor radiatoren wordt juist de stand delta p variabel aangeraden, maar hoe zit dat met een gemengd afgiftesysteem?

Een beetje hetzelfde verhaal met de stooklijn, ik neem aan dat ik wat lager kan gaan dan toen ik nog alleen radiatoren had, maar ook weer niet te laag (anders doen de radiatoren nagenoeg niets).

[ Voor 21% gewijzigd door Luiaard op 15-02-2021 10:10 ]

Import van EVs


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 02-07 21:33
Hooglander1 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 08:46:
[...]

Ik heb hem op mijn dak gezet, waar een goede rand omheen zit van 15cm hoog. Voordat dat volgelopen is :P
Voordat dat volgelopen is........ Is het dak al ingestort? ;)

Zwerius Kriegsman


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Impry
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 13:41

Impry

Rallymedia.nl

In het kader van een keuze maken voor een warmtepomp+installatie ben ik benieuwd hoe jullie dit aan hebben gepakt:
1. Installateur verzorgde alles, aanschaf pomp + installatie
2. Zelf pomp aangeschaft en installateur monteerde alles
3. Zelf pomp aangeschaft, zo ver mogelijk zelf geinstalleerd, installateur heeft het afgerond
4. Zelf pomp aangeschaft, alles zelf geïnstalleerd
5. Anders, nl.
Tussenstand:
Afbeeldingslocatie: http://poll.dezeserver.nl/results.cgi?pid=403348&layout=1&sort=prc

Mijn vraag komt met name voort uit het stuk subsidie wat er speelt. Bij optie 4 vervalt dus sowieso het recht op subsidie. En ik weet niet of optie 2 en 3 in de praktijk veel gebeuren.
De ISDE voorwaarden zeggen het volgende:
  • De warmtepomp is een nieuw product en is dus geen tweedehands / gebruikt product.
  • De installatie is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen.
  • U bent in het bezit van een factuur en betaalbewijs van de aanschaf en installatie van uw warmtepomp.

Rallymedia op YouTube - Rallymedia Facebook


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hooglander1
  • Registratie: September 2003
  • Niet online

Hooglander1

Zot intellegent

Zwerius schreef op maandag 15 februari 2021 @ 09:19:
[...]


Voordat dat volgelopen is........ Is het dak al ingestort? ;)
Precies :D Al gok ik dat het met name ontdooid sneeuwwater was. Dat was ook wat het in de buurt van de warmtepomp hield, daardoor verspreide het zich niet richting de afvoer. Als het de afgelopen week overleefd heeft, dan zal het mijn tijd wel duren denk ik :)

Lid van de Tweakers Kenwood TTM-312 club.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • UdiBenLudi
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 12:26
Impry schreef op maandag 15 februari 2021 @ 09:27:
In het kader van een keuze maken voor een warmtepomp+installatie ben ik benieuwd hoe jullie dit aan hebben gepakt:
1. Installateur verzorgde alles, aanschaf pomp + installatie
2. Zelf pomp aangeschaft en installateur monteerde alles
3. Zelf pomp aangeschaft, zo ver mogelijk zelf geinstalleerd, installateur heeft het afgerond
4. Zelf pomp aangeschaft, alles zelf geïnstalleerd
5. Anders, nl.
Tussenstand:
[Afbeelding]

Mijn vraag komt met name voort uit het stuk subsidie wat er speelt. Bij optie 4 vervalt dus sowieso het recht op subsidie. En ik weet niet of optie 2 en 3 in de praktijk veel gebeuren.
De ISDE voorwaarden zeggen het volgende:

[...]
Wij hebben laten bouwen in 2018/2019. Alles door de aannemer/installateur gedaan. Prima geregeld, maar nu weer wat wijzer en zou het anders doen :+ . Huis bouwen moet je 3x doen zeggen ze wel he...

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Casejunkie
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 01-07 16:30
Casejunkie schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 11:01:
vraagje: weet iemand wat de oorzaak is van mijn zaagtand energie verbruik?

Betreft een Atlantic Alfea Extensa +10 (7,33kW) die 100% WAR draait

De intervallen zijn exact 40 minuten. Is het niet beter als hij mooie lange runs maakt zonder deze intervallen?

[Afbeelding]
Deze ochtend een best nette vlakke lijn:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J1vbtk0J22HCypoLZWZvJfrRJt4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/TOVAt4AUsIsLNYOAPsx6o8Zj.jpg?f=user_large

Dus het waren echt de defrosts die iedere 40 minuten liepen.

19x 300Wp Trina Solar + 12x 320Wp Q-cells op een SolarEdge SE7K


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • ID-College
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 13:00
Om even hierop terug te komen. Ongeveer 2 weken geleden had ik de Anna en vond de SWW runs zo'n vreemd gedrag vertonen.

Energieverbruik:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/8z00zLF/stroom.png

WP:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/QrLKvvw/anna.png

Ik heb dus vorige week de Anna eruit gedaan en de HCTM ervoor terug geplaatst i.c.m. de OTGW. En warempel, de SWW run doet nu exact wat je zou verwachten:

Vannacht tussen 2 en 5:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/27BNk9x/loria-grafana.png

De SWW run start exact om 3 uur en stopt mooi om 4 uur. Daarna stopt hij ook gewoon. Voorheen liep de WP enorm te klooien en te zagen en mijn vermoeden was een beetje dat de Anna hiermee te maken had (omdat anderen het hier niet hadden). Dat lijkt ook het geval want het is nu "ineens" weg.

Dit is i.c.m. de Loria 6010. Mochten mensen dit probleme ook hebben, het zou weleens aan de Anna kunnen liggen. Die "slimme techniekjes" aan boord zijn wellicht niet altijd even slim :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Luiaard
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 04-04 19:20
Impry schreef op maandag 15 februari 2021 @ 09:27:
In het kader van een keuze maken voor een warmtepomp+installatie ben ik benieuwd hoe jullie dit aan hebben gepakt:
1. Installateur verzorgde alles, aanschaf pomp + installatie
2. Zelf pomp aangeschaft en installateur monteerde alles
3. Zelf pomp aangeschaft, zo ver mogelijk zelf geinstalleerd, installateur heeft het afgerond
4. Zelf pomp aangeschaft, alles zelf geïnstalleerd
5. Anders, nl.
Tussenstand:
[Afbeelding]

Mijn vraag komt met name voort uit het stuk subsidie wat er speelt. Bij optie 4 vervalt dus sowieso het recht op subsidie. En ik weet niet of optie 2 en 3 in de praktijk veel gebeuren.
De ISDE voorwaarden zeggen het volgende:

[...]
Ik heb alles zelf gedaan op de F-gassen na (split unit). Ik heb zelf ook inschrijving als bedrijf, dus wat dat betreft valt het ook nog mee, weet niet wat ze voor eisen stellen aan het bedrijf, maar als je met een installateur kunt afspreken dat zij het nalopen voor ingebruikstelling zit je ook wel snor toch?
Dit even als ik er vanuit ga dat je zelf technisch genoeg bent en goed weet wat je wel en niet zelf kunt.

[ Voor 3% gewijzigd door Luiaard op 15-02-2021 09:54 ]

Import van EVs


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Adriaan71
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 03-11-2024
Hier ook alles zelf geïnstalleerd, ook een split installatie. Ook zelf de coolleidingen aangelegd van het gas gedeelte.
Betreft subsidie heb ik de installatie zakelijk gekocht nadat ik toezegging had voor subsidie. Daarna installatie van zakelijk over genomen naar privé - subsidie.

De f-gas heb ik laten vacumeren door fabrikant en op druk laten zetten.

Uiteraard alles via groothandel en rechtsstreeks via fabrikant.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bo0bz
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 15:53
@ID-College hier ook plugwise in huis gehad en nooit werkend gekregen. Na twee weken omgeruild voor een HCTM en alles weer prima. Geen fancy ding maar met een OTGW valt er een hoop uit te lezen. Mooi dat jij dezelfde ervaring hebt!

Ik heb trouwens ook alleen maar 0% of 100% terwijl op de Loria dit wel is uit te lezen.

7360wp | 17*320 OZO | 6* 320 WNW | PVoutput | Loria 6008 | Fujitsu AGYG09LV | Gasloos sinds 10-07-2020


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PentaClover
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 30-06 19:56
Adriaan71 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 08:33:
[...]
Je kan hem wel aansluiten op de HWA mar dan moet je er ook een thermolint bijdoen.. En als het dan extreem koud is zet je die gewoon aan. Dat zal maar een aantal dagen per jaar zijn misschien.
Dat klinkt wel als de meest prakstische oplossing, toevallig enig idee hoeveel vermogen dat vraagt ?
Hooglander1 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 08:46:
[...]

Ik heb hem op mijn dak gezet, waar een goede rand omheen zit van 15cm hoog. Voordat dat volgelopen is :P

Maar het was ene enorme ijsbaan er rondom heen. Rustig 3/4cm dik ijs op 4m2 om de unit. Als hij buiten langs een looproute staat zou ik wel er proberen iets aan te doen. Al moet je ook onthouden dat dit soort situaties uitzonderlijk zijn. Dan is het toch wel glad... Maar een betonrandje om het water aan 1 kant te houden, zodat het niet je stoepje overloopt kan geen kwaad. Tegelijkertijd moet het ook weg kunnen...
Mja, probleem is dat waar ik hem neer wil zetten er geen ruimte is om er een bak omheen te maken zoals ook Remco45 heeft gedaan, ik denk dat ik dan toch voor een verwarmde afvoer ga voor die paar dagen dat het een probleem is.

3200 Wp OZO+10000 Wp ZZW+3200 Wp WNW : PvOutput - Daikin 4MXM68N + 3 x FTXM20M2V1B + FTXA50A2V1BT - Vaillant AroTherm 125/5 & Boiler VIH RW 300/3 MR


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Adriaan71
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 03-11-2024
[quote]PentaClover schreef op maandag 15 februari 2021 @ 10:50:
[...]


Dat klinkt wel als de meest prakstische oplossing, toevallig enig idee hoeveel vermogen dat vraagt ?


Hier eentje van 1 mtr.

https://www.elektroshop.n...meter-thermalinttape.html

Zo zou ik het doen., Ben je van alles af.

Heb je trouwens geen thermolint in je buiten unit zitten. Bij de mijne kan ik hem 1 meter eruit trekken zodat het geheel niet bevriest.

[ Voor 15% gewijzigd door Adriaan71 op 15-02-2021 11:00 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ID-College
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 13:00
Bo0bz schreef op maandag 15 februari 2021 @ 10:43:
@ID-College hier ook plugwise in huis gehad en nooit werkend gekregen. Na twee weken omgeruild voor een HCTM en alles weer prima. Geen fancy ding maar met een OTGW valt er een hoop uit te lezen. Mooi dat jij dezelfde ervaring hebt!

Ik heb trouwens ook alleen maar 0% of 100% terwijl op de Loria dit wel is uit te lezen.
Ja de Anna is eigenlijk een drama. Heb ze een tijdje terug ook gesproken en gezegd dat ik het echt brabbelspul vond. Ik heb begrip voor starters die iets Hollands in de markt aan het zetten zijn, maar het werkte zo slecht dat ik dat zelfs op mijn werk niet tegenkom.. Wat een brabbelwerk was dat. Vooral het feit dat hij zijn eigen temperaturen aanneemt of schema's niet opslaat was voor mij de druppel.

Helaas heb ik hem al even en kan ik hem niet retouren, dus gooi hem maar op MP denk ik. De Loria heeft overigens veel meer informatie beschikbaar, ook o.a. het stroomverbruik van runs. Is dat nog op een manier eruit te trekken dat jij weet?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Bo0bz
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 15:53
ID-College schreef op maandag 15 februari 2021 @ 11:02:
[...]

Ja de Anna is eigenlijk een drama. Heb ze een tijdje terug ook gesproken en gezegd dat ik het echt brabbelspul vond. Ik heb begrip voor starters die iets Hollands in de markt aan het zetten zijn, maar het werkte zo slecht dat ik dat zelfs op mijn werk niet tegenkom.. Wat een brabbelwerk was dat. Vooral het feit dat hij zijn eigen temperaturen aanneemt of schema's niet opslaat was voor mij de druppel.

Helaas heb ik hem al even en kan ik hem niet retouren, dus gooi hem maar op MP denk ik. De Loria heeft overigens veel meer informatie beschikbaar, ook o.a. het stroomverbruik van runs. Is dat nog op een manier eruit te trekken dat jij weet?
Ik heb even met Thercon gemaild. Dat is mijn aanspreekpunt voor garantie en vragen. Misschien dat zij nog een oplossing hebben.

7360wp | 17*320 OZO | 6* 320 WNW | PVoutput | Loria 6008 | Fujitsu AGYG09LV | Gasloos sinds 10-07-2020


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jee-weetje
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 11:14
Impry schreef op maandag 15 februari 2021 @ 09:27:
In het kader van een keuze maken voor een warmtepomp+installatie ben ik benieuwd hoe jullie dit aan hebben gepakt:
1. Installateur verzorgde alles, aanschaf pomp + installatie
2. Zelf pomp aangeschaft en installateur monteerde alles
3. Zelf pomp aangeschaft, zo ver mogelijk zelf geinstalleerd, installateur heeft het afgerond
4. Zelf pomp aangeschaft, alles zelf geïnstalleerd
5. Anders, nl.
Tussenstand:
[Afbeelding]

Mijn vraag komt met name voort uit het stuk subsidie wat er speelt. Bij optie 4 vervalt dus sowieso het recht op subsidie. En ik weet niet of optie 2 en 3 in de praktijk veel gebeuren.
De ISDE voorwaarden zeggen het volgende:

[...]
(bijna 3?)
Anders nl. Ingekocht bij installateur, alles zelf gemonteerd/opgehangen/aangesloten/etc. Installateur + Hitachi gezamenlijk de "in bedrijfstelling" laten doen

Jan-Willem


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Naalroc
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 09:26
Dat is dan toch helemaal een #3?

[ Voor 16% gewijzigd door Naalroc op 15-02-2021 11:21 ]

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Adriaan71 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 10:58:
[quote]PentaClover schreef op maandag 15 februari 2021 @ 10:50:
[...]


Dat klinkt wel als de meest prakstische oplossing, toevallig enig idee hoeveel vermogen dat vraagt ?


Hier eentje van 1 mtr.

https://www.elektroshop.n...meter-thermalinttape.html

Zo zou ik het doen., Ben je van alles af.

Heb je trouwens geen thermolint in je buiten unit zitten. Bij de mijne kan ik hem 1 meter eruit trekken zodat het geheel niet bevriest.
Dat lint wat je linked is 16W/m. Een waxinelichtje is ongeveer 30W.

De basepan heater van de Panasonic is 85W (ik schat 2 meter lang 170cm lang is het verwarmde stuk).

Wat ik verder veel zie bij thermolinten is dat deze bedoeld zijn om om een buis te binden en niet geschikt zijn om in vochtige omstandigheden gebruikt te worden.

Je hebt ook thermolinten van 25W/m, bijvoorbeeld deze die specifiek gebrukt wordt om dakgoten ijsvrij te houden. Deze heeft ook een gespecificeerd temperatuurverloop:

Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/k452959T/screenshot-132.png

[ Voor 1% gewijzigd door Wolly op 15-02-2021 11:32 . Reden: 170 cm heated length voor basepan heater ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jee-weetje
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 11:14
Naalroc schreef op maandag 15 februari 2021 @ 11:20:
Dat is dan toch helemaal een #3?
Ik had optie 1, maar vond installatie nogal prijzig. Ik wilde de garantie wel via installateur laten lopen. Vandaar dus niet "zelf aangeschaft" (en m.i. niet optie 3 ;) )

Jan-Willem


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 02-07 21:33
PentaClover schreef op maandag 15 februari 2021 @ 10:50:

Dat klinkt wel als de meest prakstische oplossing, toevallig enig idee hoeveel vermogen dat vraagt ?
Je kunt natuurlijk ook overwegen om het verwarmingslint alleen in te schakelen als de buitenunit een defrost maakt. Eventueel kun je de "aan-tijd" nog wat verlengen met een timertje.
Mijn Zubadan heeft in elk geval een potentiaalvrij contact, dat schakelt als er een defrost actief is. Dus zoiets kun je gebruiken. Eventueel via een relais, omdat meestal de beschikbare contactjes maar een beperkte stroom (en spanning) mogen schakelen.
Ik gebruik het contactje alleen maar om een LEDje op mijn besturingskast (zie onderaan op de bladzijde: https://geen-energierekening-meer.weebly.com/warmtepomp.html) te activeren, zodat ik daaraan kan zien wanneer er een defrost actief is.

Zwerius Kriegsman


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PentaClover
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 30-06 19:56
Wolly schreef op maandag 15 februari 2021 @ 11:30:
[...]

Je hebt ook thermolinten van 25W/m, bijvoorbeeld deze die specifiek gebrukt wordt om dakgoten ijsvrij te houden. Deze heeft ook een gespecificeerd temperatuurverloop:
Bedankt, die is ook geschikt om in een afvoer te leggen zie ik.
Zwerius schreef op maandag 15 februari 2021 @ 11:41:
[...]

Je kunt natuurlijk ook overwegen om het verwarmingslint alleen in te schakelen als de buitenunit een defrost maakt. Eventueel kun je de "aan-tijd" nog wat verlengen met een timertje.
Mijn Zubadan heeft in elk geval een potentiaalvrij contact, dat schakelt als er een defrost actief is. Dus zoiets kun je gebruiken. Eventueel via een relais, omdat meestal de beschikbare contactjes maar een beperkte stroom (en spanning) mogen schakelen.
Ik gebruik het contactje alleen maar om een LEDje op mijn besturingskast (zie onderaan op de bladzijde: https://geen-energierekening-meer.weebly.com/warmtepomp.html) te activeren, zodat ik daaraan kan zien wanneer er een defrost actief is.
Dat is ook een interessant idee om het verbruik ervan te optimaliseren, bedankt voor de tip.

3200 Wp OZO+10000 Wp ZZW+3200 Wp WNW : PvOutput - Daikin 4MXM68N + 3 x FTXM20M2V1B + FTXA50A2V1BT - Vaillant AroTherm 125/5 & Boiler VIH RW 300/3 MR


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • webje1982
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 05-11-2024
Zwerius schreef op maandag 15 februari 2021 @ 11:41:
[...]


Je kunt natuurlijk ook overwegen om het verwarmingslint alleen in te schakelen als de buitenunit een defrost maakt. Eventueel kun je de "aan-tijd" nog wat verlengen met een timertje.
Mijn Zubadan heeft in elk geval een potentiaalvrij contact, dat schakelt als er een defrost actief is. Dus zoiets kun je gebruiken. Eventueel via een relais, omdat meestal de beschikbare contactjes maar een beperkte stroom (en spanning) mogen schakelen.
Ik gebruik het contactje alleen maar om een LEDje op mijn besturingskast (zie onderaan op de bladzijde: https://geen-energierekening-meer.weebly.com/warmtepomp.html) te activeren, zodat ik daaraan kan zien wanneer er een defrost actief is.
Dat is inderdaad ook een goed idee, maar ga het eerst zonder proberen en dan zien we wel hoe het gaat. Eerst maar eens zien hoe vaak we zulke winters krijgen, kan er altijd nog een lint in gooien :)

12x SF-175S - 21x Q-Cells 325W (8925Wp) / Mitsubishi Zubadan 11,2KW / 500L SWW / Mitsubishi 2x MSZ-SF15 - 2x MSZ-SF25


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tromp.et
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 16:53
Ik overweeg een upgrade van mijn ventilatiewarmtepomp zodat de LL warmtepomp minder vaak hoeft mee te doen. Ik denk dan aan een Panasonic Monblock J serie 5kW bijvoorbeeld.
Ik heb echter beneden zo'n 35 a 40 m2 aan vloerverwarming (hoh 10cm met gesloten verdeler) in de woonkamer. De rest van het huis zijn radiatoren en staan vaak niet aan, alleen met thuiswerken een radiator op de werkkamer.

Het minimum vermogen van de Panasonic Monoblock ligt echter al op zo'n 2500W, waardoor ik bang ben voor wat gependel. Alternatief zou zijn ook VVW op de eerste verdieping, maar dat is ook weer zo'n gedoe :)

Hoe denken jullie hierover?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Remco45
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 03-07 06:59
PentaClover schreef op maandag 15 februari 2021 @ 10:50:
[...]
Mja, probleem is dat waar ik hem neer wil zetten er geen ruimte is om er een bak omheen te maken zoals ook Remco45 heeft gedaan, ik denk dat ik dan toch voor een verwarmde afvoer ga voor die paar dagen dat het een probleem is.
Just to be sure: het is slechts een L-vorm, dus niet helemaal er omheen.
Zwerius schreef op maandag 15 februari 2021 @ 11:41:
[...]


Je kunt natuurlijk ook overwegen om het verwarmingslint alleen in te schakelen als de buitenunit een defrost maakt. Eventueel kun je de "aan-tijd" nog wat verlengen met een timertje.
Mijn Zubadan heeft in elk geval een potentiaalvrij contact, dat schakelt als er een defrost actief is. Dus zoiets kun je gebruiken. Eventueel via een relais, omdat meestal de beschikbare contactjes maar een beperkte stroom (en spanning) mogen schakelen.
Ik gebruik het contactje alleen maar om een LEDje op mijn besturingskast (zie onderaan op de bladzijde: https://geen-energierekening-meer.weebly.com/warmtepomp.html) te activeren, zodat ik daaraan kan zien wanneer er een defrost actief is.
Handig, maar zou zo'n lint dat dan een temperatuur heeft van b.v. -10 graden wel meteen voldoende warmte afgeven? De Defrost gaat bij de Mitsu namelijk erg vlot.
Want

[ Voor 53% gewijzigd door Remco45 op 15-02-2021 12:27 ]

Mitsubishi Zubadan 11,2 kW; 14500 Wp (6100 Oost en 8400 West)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Naalroc
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 09:26
Zwerius schreef op maandag 15 februari 2021 @ 11:41:
....................
Mijn Zubadan heeft in elk geval een potentiaalvrij contact, dat schakelt als er een defrost actief is. Dus zoiets kun je gebruiken. Eventueel via een relais, omdat meestal de beschikbare contactjes maar een beperkte stroom (en spanning) mogen schakelen.
Kan je daarover iets meer zeggen? Waar zit dat contact bij jouw Zubadan (ik weet dat die al wat ouder is dan de mijne...) Ik ben daar niet bekend mee.

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 02-07 21:33
Naalroc schreef op maandag 15 februari 2021 @ 12:28:
[...]

Kan je daarop iets meer zeggen? Waar zit at contact bij jouw Zubadan (ik weet dat die al wat ouder is dan de mijne...) Ik ben daar niet bekend mee.
Ik heb een oude besturing van Mitsubishi er bij. Dat is de PAC-IF021B-E.
En daarin zit een klemmenstrook voor external ouputs. Dat is klemmenstrook TB141.
Bij mij zijn de contacten 7 en 8 voor de defrost.
Hieronder de betreffende bladzijde uit het manual.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sik1kzydap18uoq3RmroUJLhYaU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WAlhGCyQqhz3KLqNEATCQPqo.jpg?f=fotoalbum_large

Zwerius Kriegsman


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Twan dz
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 00:23
@Daannn1987 @Tomexergie
Nog even een vraag wat wijsheid is qua pompsnelheid. Ik ben zojuist 2 uur op zolder geweest bij de Elga Toshiba/hre 36/30 combinatie. Ik heb via een test menu geprobeerd zo veel mogelijk het pendelen in DUO werking voorkomen. Praktijk? Niet te doen, althans met wat ik uitgeprobeerd heb.

Ik wil de Elga zo hard mogelijk zijn water rond laten pompen. Dus standje 6 naar rechts. Als ik geen flow problemen icm de hre ketel wil krijgen kan ik de pomp in de cv ketel op maximaal 62 zetten (minimum en maximum op 62 via installateurs code 3. En c.) Harder krijgt de elga een flow probleem.
Klopt het wel dat ik de hre ketel ook zo 'hard' moet laten werken? Ik heb het idee dat hij dan sneller zijn warme water kwijt is in de aanvoer.

De reden dat ik dit vraag is dat als ik alleen een cv ketel zou hebben de pomp zo langzaam mogelijk zou moeten werken ivm koude retour/condenseren/tijd om af te koelen hun het cv systeem.

De cv ketel staat op 20% van maximale vermogen.
Maximale temp moet ik op 50 graden houden ivm gesloten verdeler (nog aan de hoge kant).

De vraag is dus eigenlijk, moet ik de cv pomp zo hard mogelijk of juist zo langzaam mogelijk (tot dat die weg gedrukt wordt door de elga) laten lopen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Remco45
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 03-07 06:59
Naalroc schreef op maandag 15 februari 2021 @ 12:28:
[...]

Kan je daarover iets meer zeggen? Waar zit dat contact bij jouw Zubadan (ik weet dat die al wat ouder is dan de mijne...) Ik ben daar niet bekend mee.
Zitten in de binnenunit: bijvoorbeeld voor de ERSC-VM2C TBO3. 5-6:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ujixxps1r20oa0uRyGSoGYVE2DY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/z1OiEN2RcEGm8hYxtt13ABcr.jpg?f=user_large

Je kan dat ook via de Procon uitlezen.

[ Voor 3% gewijzigd door Remco45 op 15-02-2021 12:51 ]

Mitsubishi Zubadan 11,2 kW; 14500 Wp (6100 Oost en 8400 West)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Naalroc
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 09:26
Remco45 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 12:50:
Zitten in de binnenunit: bijvoorbeeld voor de ERSC-VM2C TBO3. 5-6:
[Afbeelding]
Je kan dat ook via de Procon uitlezen.
Dank je wel, ook @Zwerius : dat staat idd ook in mijn manual van deze unit; had ik niet goed genoeg bestudeerd dus... :X
Procon heb ik niet.

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Robindd
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 16:39
Naalroc schreef op maandag 15 februari 2021 @ 13:01:
[...]
Dank je wel, ook @Zwerius : dat staat idd ook in mijn manual van deze unit; had ik niet goed genoeg bestudeerd dus... :X
Procon heb ik niet.
Jij had toch ook een Odroid via @AUijtdehaag ? :? (En dus een Procon)
Deze zelfde meneer heeft trouwens ook een lint geschakeld via dat contact weet ik toevallig :)

[ Voor 12% gewijzigd door Robindd op 15-02-2021 13:08 ]

PVOutput Youless - 9600Wp OZO+WNW | 38° | Goodwe GW6K-DT | Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D | Zonneplan Nexus | Gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • webje1982
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 05-11-2024
Naalroc schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 23:27:
Ik heb ook deze ervaring met deze klep; mijn leverancier stelt dat de spec zegt dat de 'lek' maar 0,1 % bedraagt, maar dat zie ik niet in de resultaten.
[...]
Daarom heb ik er, als test voorlopig, een CN kogelkraan er bij (!) in de leiding naar de boiler spiraal gezet, en nu is dat effect helemaal verdwenen.
Laat je deze kogelkraan zitten of ga je het nog anders oplossen? Heb je alleen richting het SWW vat een kogelkraan of ook naar het CV gedeelte want als je SWW aan het verwarmen bent warmt hij waarschijnlijk ook een deel CV op dat is natuurlijk zonde.

Zit ook even te kijken hoe ik dit straks kan fixen. Heb ook weinig zin om een paar honderd euro uit te geven voor een goede 3-weg klep. Misschien maar twee Chinese kogelkranen ertussen richting SWW en CV, maar als ik er twee tussen doe kan de drieweg klep eigenlijk helemaal weg. Dat is dan namelijk dubbel op.
Een Chinese kogelkraan DN32 met handbediening kost net geen € 26,- per stuk dus ben ik er voor € 52,-

Iemand nog een tip voor een goede niet lekkende 3-weg klep voor een mooie prijs? (DN32 of 35mm knel)

[ Voor 4% gewijzigd door webje1982 op 15-02-2021 14:07 ]

12x SF-175S - 21x Q-Cells 325W (8925Wp) / Mitsubishi Zubadan 11,2KW / 500L SWW / Mitsubishi 2x MSZ-SF15 - 2x MSZ-SF25


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daannn1987
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 15:12
Twan dz schreef op maandag 15 februari 2021 @ 12:39:
@Daannn1987 @Tomexergie
Nog even een vraag wat wijsheid is qua pompsnelheid. Ik ben zojuist 2 uur op zolder geweest bij de Elga Toshiba/hre 36/30 combinatie. Ik heb via een test menu geprobeerd zo veel mogelijk het pendelen in DUO werking voorkomen. Praktijk? Niet te doen, althans met wat ik uitgeprobeerd heb.

Ik wil de Elga zo hard mogelijk zijn water rond laten pompen. Dus standje 6 naar rechts. Als ik geen flow problemen icm de hre ketel wil krijgen kan ik de pomp in de cv ketel op maximaal 62 zetten (minimum en maximum op 62 via installateurs code 3. En c.) Harder krijgt de elga een flow probleem.
Klopt het wel dat ik de hre ketel ook zo 'hard' moet laten werken? Ik heb het idee dat hij dan sneller zijn warme water kwijt is in de aanvoer.

De reden dat ik dit vraag is dat als ik alleen een cv ketel zou hebben de pomp zo langzaam mogelijk zou moeten werken ivm koude retour/condenseren/tijd om af te koelen hun het cv systeem.

De cv ketel staat op 20% van maximale vermogen.
Maximale temp moet ik op 50 graden houden ivm gesloten verdeler (nog aan de hoge kant).

De vraag is dus eigenlijk, moet ik de cv pomp zo hard mogelijk of juist zo langzaam mogelijk (tot dat die weg gedrukt wordt door de elga) laten lopen?
Je redenatie is juist.

Heb je het vermogen van de ketel al tot het minimum beperkt?
Hoe vaak heb jij echt de ketel nodig?

De pompsnelheid van de ketel wil je eigenlijk zo laag dat hij net z'n minimale vermogen kwijt kan.

Moet de pomp van de ketel echt op 62 of kan hij ook lager?


Ik heb zelf 0 ervaring met DUO werking want dit heb ik nooit gedaan.

21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Robindd
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 16:39
webje1982 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 13:35:
[...]


Laat je deze kogelkraan zitten of ga je het nog anders oplossen? Heb je alleen richting het SWW vat een kogelkraan of ook naar het CV gedeelte want als je SWW aan het verwarmen bent warmt hij waarschijnlijk ook een deel CV op dat is natuurlijk zonde.

Zit ook even te kijken hoe ik dit straks kan fixen. Heb ook weinig zin om een paar honderd euro uit te geven voor een goede 3-weg klep. Misschien maar twee Chinese kogelkranen ertussen richting SWW en CV, maar als ik er twee tussen doe kan de drieweg klep eigenlijk helemaal weg. Dat is dan namelijk dubbel op.
Een Chinese kogelkraan DN32 met handbediening kost net geen € 26,- per stuk dus ben ik er voor € 52,-

Iemand nog een tip voor een goede niet lekkende 3-weg klep voor een mooie prijs? (DN32 of 35mm knel)
Deze is vaker gedeelt en heb ik zelf ook. Prima ding en lekvrij.
https://tameson.nl/kleppe...-3-weg-230vac-relais.html
Heb je perse groter dan 1" nodig? Deze heeft een KVS waarde van 16, wat een een dikke prima is en je best kan combineren overigens met een grotere leiding.

[ Voor 5% gewijzigd door Robindd op 15-02-2021 14:32 ]

PVOutput Youless - 9600Wp OZO+WNW | 38° | Goodwe GW6K-DT | Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D | Zonneplan Nexus | Gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Naalroc
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 09:26
dubbel

[ Voor 98% gewijzigd door Naalroc op 15-02-2021 16:37 ]

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • icecreamfarmer
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:41

icecreamfarmer

en het is

Remco45 schreef op zondag 14 februari 2021 @ 23:52:
[...]


Voorkomen is n.m.m. vrijwel onmogelijk tenzij je de weg die het defrost-water aflegt elektrisch gaat verwarmen. Heb best wel lang gezocht naar de goede plaatsingsmogelijkheden.
Ik las op fora dat bij onze oosterburen het nut van een grintbak beperkt wordt geacht.

Uiteindelijk het volgende bedacht.
Mijn unit staat aan de zijkant van de woning welke via een heg grenst aan een groenstrook.
Daar de zware 40 kg tegels onder afschot laten plaatsen.
Vervolgens flinke betonbalken erop gelijmd, maar met een gleuf voor waterafvoer.
De rechtse betonbalk heeft bovendien kunststof wiggen zodat de WP zelf wel waterpas staat.
De WP dus op de betonbalken geplaatst. Hoogte boven de tegels ca 25 cm.

[Afbeelding]

Tot slot om die plek een L-vormige staande rand gemaakt van trottoirbanden zodat de ijsbaan binnen de perken blijft.

[Afbeelding]

Deze foto is van net nadat de sneeuwstorm was gestopt.
Na de afgelopen week is het ijs tot halverwege de betonbalken gekomen links van de linker betonbalk.
In het midden en rechts zijn het slechts een 3 tot 4 cm.
We hadden dus nog makkelijk nog zo'n week aangekund zonder in te grijpen.

De rubber flap aan de voorzijde is gemaakt omdat tijdens verijzing (kort voor een defrost) de luchtstroom steeds meer radiaal afbuigt. Deze blies dus aan de voorzijde tegen de voorste trottoirband en werd naar achteren gekaatst. Zodra het wat warmer weer is, ga ik de voorste trottoirband tegen de betonbalken aan zetten.

De plank erop was bedoeld om aanzuigen van vallend stuifsneeuw tegen te gaan, maar achteraf heeft dat geen enkele invloed gehad op het aantal defrosts.

Mijn enige verbeter-tip is om 5 cm hogere betonbalken te nemen...ik hou van ruime marges 8)
Wij hebben een 15cm dikke betonnen plaat gemaakt van ca 1m2 en daar op big foots de unit op gezet.
Dat heeft niet tot problemen geleidt maar het is wel 1 ijsplaat geworden eronder. Kan dat ijs nog kwaad dat het de big foots (met unit) omhoog of weg drukt?

ik zie ik zie wat jij niet ziet


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Adriaan71
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 03-11-2024
icecreamfarmer schreef op maandag 15 februari 2021 @ 15:50:
[...]


Wij hebben een 15cm dikke betonnen plaat gemaakt van ca 1m2 en daar op big foots de unit op gezet.
Dat heeft niet tot problemen geleidt maar het is wel 1 ijsplaat geworden eronder. Kan dat ijs nog kwaad dat het de big foots (met unit) omhoog of weg drukt?
Nee, ijs kan alleen iets kapot drukken als het opgesloten zit. Het ijs kan nu alle kanten op groeien zonder problemen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Twan dz
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 00:23
Daannn1987 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 14:08:
[...]

Je redenatie is juist.

Heb je het vermogen van de ketel al tot het minimum beperkt?
Hoe vaak heb jij echt de ketel nodig?

De pompsnelheid van de ketel wil je eigenlijk zo laag dat hij net z'n minimale vermogen kwijt kan.

Moet de pomp van de ketel echt op 62 of kan hij ook lager?


Ik heb zelf 0 ervaring met DUO werking want dit heb ik nooit gedaan.
Ketel staat op het laagste, 20%, boekje geeft trouwens aan dat deze op 25% gezet kan worden. Maar hij accepteert ook 20%...
Ik neem aan dat ik de snelheid van de pomp zo snel mogelijk wil hebben om zo veel mogelijk warm water weg te krijgen bij de ketel en de cv in te sturen. Dan heb ik juist een hoge pompsnelheid nodig in duo werking.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • icecreamfarmer
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:41

icecreamfarmer

en het is

Adriaan71 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 15:55:
[...]


Nee, ijs kan alleen iets kapot drukken als het opgesloten zit. Het ijs kan nu alle kanten op groeien zonder problemen.
Goed punt, het kan nu 3 kanten op bewegen, zit alleen klem tussen de big foots.
Ding staat wel bij de achter deur dus afwatering naar een andere kant zou handig zijn. Zou grind daar nog iets bij komen betekenen?

ik zie ik zie wat jij niet ziet


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • master_viper
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 16:06

master_viper

Attack Of The Bunnies!!!

Remco45 schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 19:33:
Gevalletje garantie dan.
Kan je een foto plaatsen?
In navolging hiervan, na lang zeuren bij de installateur zijn ze langskomen en kwamen ze tot dezelfde conclusie als ik al was gekomen. Ventilator doet het niet meer. Moet via Remeha lopen, die na aandringen vandaag langsgekomen zijn. Desbetreffende monteur had te weinig onderdelen bij zich, en de schade op de lamellen was niet voorzien. De foto's zeggen genoeg denk ik.

De beugel waar de ventilator aan vast zit is compleet gescheurd aan de bovenzijde, dan slaat de ventilator gelijk scheef en komt vast te zitten in de unit. Ik heb aangegeven dat ik een compleet nieuwe buitenunit wil, ik ga niet met half beschadigde lamellen akkoord. Achter de ventilator zit namelijk nog een soortgelijke plek.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WNWfPVOlwf_xRtxV7zaD4RFOGh4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eDAfYok6Q9FJKuz8REbiadv2.jpg?f=fotoalbum_large

-= Very annoying forum person =-


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bo0bz
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 15:53
@master_viper Dat is niet te zuinig zeg! Heb je een beetje zicht op de vervangingstermijn? Neem aan dat je garantie kunt aanspreken?

7360wp | 17*320 OZO | 6* 320 WNW | PVoutput | Loria 6008 | Fujitsu AGYG09LV | Gasloos sinds 10-07-2020


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 02-07 21:33
master_viper schreef op maandag 15 februari 2021 @ 16:14:
[...]


In navolging hiervan, na lang zeuren bij de installateur zijn ze langskomen en kwamen ze tot dezelfde conclusie als ik al was gekomen. Ventilator doet het niet meer. Moet via Remeha lopen, die na aandringen vandaag langsgekomen zijn. Desbetreffende monteur had te weinig onderdelen bij zich, en de schade op de lamellen was niet voorzien. De foto's zeggen genoeg denk ik.

De beugel waar de ventilator aan vast zit is compleet gescheurd aan de bovenzijde, dan slaat de ventilator gelijk scheef en komt vast te zitten in de unit. Ik heb aangegeven dat ik een compleet nieuwe buitenunit wil, ik ga niet met half beschadigde lamellen akkoord. Achter de ventilator zit namelijk nog een soortgelijke plek.

[Afbeelding]
Hoe is het mogelijk, dat zo'n bevestigingsbeugel los scheurt??
IJsafzetting op de fanbladen die voor onbalans heeft gezorgd?
Zouden we (net als op windturbines) een onbalansbeveiliging nodig hebben op de fans van onze lu/wa-WP's?

Zwerius Kriegsman


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Naalroc
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 09:26
Robindd schreef op maandag 15 februari 2021 @ 13:07:
[...]


Jij had toch ook een Odroid via @AUijtdehaag ? :? (En dus een Procon)
Deze zelfde meneer heeft trouwens ook een lint geschakeld via dat contact weet ik toevallig :)
Je hebt helemaal gelijk: ik verwarde dat met de MelCloud 8)7

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • NoobyD
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 02-03 19:21
Hier een kleinde update, inmiddels 2 partijen voor een offerte over de vloer gehad.
Partij 1 vanuit Daikin, vond de combinatie warmtepomp met bestaande zonneboiler "lastig". Zonneboiler zou niet meer van deze tijd zijn!?. Op alle iets lastiger vragen; "Dat moet ik aan een collega vragen...". Ben wel benieuwd naar de offerte, maar geen vertrouwen om mee door te gaan.
Partij 2, lokale installateur, in de omgeving meerdere 50+ panden all- electric gemaakt, waaronder monumetale panden. (mochten er ook kijken als we wilden) Hoe lastiger, hoe leuker qua meedenken en installeren. Alle gaten en hoeken van ons huis bekenen, historische gegevens gevraagd en goed meegedacht met de huidige situatie.
Voorstel een ventilatiewarmtepompboiler achter de zonneboiler te zetten voor SWW indien nodig en een losse warmtepomp voor CV waarmee we ook passief kunnen koelen. Koelen zit dan de zonneboiler niet in de weg, mogelijk kleinere unit nodig vanwege alleen CV. Warmtepompboiler kan op MV aangesloten worden, warmte die we nu weggooien. Offerte en verdere uitwerking komt nog.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Naalroc
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 09:26
webje1982 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 13:35:
Laat je deze kogelkraan zitten of ga je het nog anders oplossen? Heb je alleen richting het SWW vat een kogelkraan of ook naar het CV gedeelte want als je SWW aan het verwarmen bent warmt hij waarschijnlijk ook een deel CV op dat is natuurlijk zonde.
.....
Ik laat hem voorlopig zitten, en misschien wel definitief; dit was een goedkope en snelle oplossing, die prima werkt; die 2 -weg kogelkraan zit gelijk achter de 3-weg klep in de leiding naar de boiler, dus de 3 weg klep selecteert de richting, en de kogelkraan zorgt voor een totale afsluiting richting boiler als hij op 'verwarmen' staat.
Als je meer details wilt, dan stuur ik je wel een pb met details.

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • psy
  • Registratie: Oktober 1999
  • Laatst online: 03-07 12:52

psy

Na deze zeer koude periode kan ik wel zeggen dat ik uiterst tevreden ben. Het was zelfs iets te warm in huis (nogmaals de WAR tweaken....)
Ik las met verbazing weer alle berichten in het nieuws over mensen die hun huis niet meer warm kregen met hun warmtepomp. Wat is daar dan fout gegaan? Te weinig vermogen? Te weinig afgiftevermogen? Slecht nageisoleerd? Als het met ons huis kan (vrijstaand, '70) zou het toch met het gros van de huizen geen enkel probleem moeten zijn. Ik snap er echt niets van.

8.960 Wp - 16 kW Daikin L/W - 2 x MHI L/L - gasloos sinds 2017 - Loxone - SAP/IS-U/ABAP - rijdt nog LPG ;-)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • webje1982
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 05-11-2024
psy schreef op maandag 15 februari 2021 @ 16:46:
Na deze zeer koude periode kan ik wel zeggen dat ik uiterst tevreden ben. Het was zelfs iets te warm in huis (nogmaals de WAR tweaken....)
Ik las met verbazing weer alle berichten in het nieuws over mensen die hun huis niet meer warm kregen met hun warmtepomp. Wat is daar dan fout gegaan? Te weinig vermogen? Te weinig afgiftevermogen? Slecht nageisoleerd? Als het met ons huis kan (vrijstaand, '70) zou het toch met het gros van de huizen geen enkel probleem moeten zijn. Ik snap er echt niets van.
Denk dat het voor de meeste mensen die een warmtepomp out of the box krijgen en er verder niet na willen kijken vaak mis gaat. Die willen de thermostaat op 21 graden zetten en dan moet het gewoon 21 graden worden in huis. Zo werkte het ook altijd bij een CV ketel met vermogen genoeg. Maar bij het warmtepomp is het toch wat meer passen en meten.

Dit hoeft natuurlijk niet aan de mensen te liggen, want je mag ook verwachten als je alles via een installateur laat lopen dat het ook zo zou moeten werken. Maar bij de meeste installateurs ontbreekt het nog wel aan wat kennis. Kijk wij zijn tweakers wij weten welke instelling we moeten verzetten en als we het niet weten is er iemand hier die het wel weet. Maar dat geldt voor 99% van de mensen natuurlijk niet.

Als je een te klein gedimensioneerde warmtepomp hebt heb je een probleem. Maar als je power genoeg hebt krijg je het altijd warm kost wat Kwh maar dat moet je dan voor lief nemen. Heb een huis van 1959 met oude stalen radiatoren van 40 jaar oud. Deze doen het wel maar moet wel minimaal 40 graden stoken. Maakt mij niet uit maar kost natuurlijk wat extra Kwh. Maar die worden op den duur vervangen door Jaga's of vloerverwarming en dan kan de aanvoer ook omlaag en dus ook het verbruik.

12x SF-175S - 21x Q-Cells 325W (8925Wp) / Mitsubishi Zubadan 11,2KW / 500L SWW / Mitsubishi 2x MSZ-SF15 - 2x MSZ-SF25


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • develdonk
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 17-02-2024
psy schreef op maandag 15 februari 2021 @ 16:46:
Na deze zeer koude periode kan ik wel zeggen dat ik uiterst tevreden ben. Het was zelfs iets te warm in huis (nogmaals de WAR tweaken....)
Ik las met verbazing weer alle berichten in het nieuws over mensen die hun huis niet meer warm kregen met hun warmtepomp. Wat is daar dan fout gegaan? Te weinig vermogen? Te weinig afgiftevermogen? Slecht nageisoleerd? Als het met ons huis kan (vrijstaand, '70) zou het toch met het gros van de huizen geen enkel probleem moeten zijn. Ik snap er echt niets van.
uit nieuwsgierigheid: heb je gebruik gemaakt van je warmte-element in de warmtepomp met COP = 1 of kon echt enkel en alleen de warmtepomp het af in deze koude winter?

Welke warmtepomp heb je?

DWTW 2,3m, Ecodan 10kw, 13kWp (oost-west 12° Jinko Solar/Growatt), Rc >5, Hr++, Vera edge


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • icecreamfarmer
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 14:41

icecreamfarmer

en het is

psy schreef op maandag 15 februari 2021 @ 16:46:
Na deze zeer koude periode kan ik wel zeggen dat ik uiterst tevreden ben. Het was zelfs iets te warm in huis (nogmaals de WAR tweaken....)
Ik las met verbazing weer alle berichten in het nieuws over mensen die hun huis niet meer warm kregen met hun warmtepomp. Wat is daar dan fout gegaan? Te weinig vermogen? Te weinig afgiftevermogen? Slecht nageisoleerd? Als het met ons huis kan (vrijstaand, '70) zou het toch met het gros van de huizen geen enkel probleem moeten zijn. Ik snap er echt niets van.
Wat heb je gedaan om het huis geschikt te maken?

ik zie ik zie wat jij niet ziet


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daannn1987
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 15:12
Twan dz schreef op maandag 15 februari 2021 @ 15:55:
[...]


Ketel staat op het laagste, 20%, boekje geeft trouwens aan dat deze op 25% gezet kan worden. Maar hij accepteert ook 20%...
Ik neem aan dat ik de snelheid van de pomp zo snel mogelijk wil hebben om zo veel mogelijk warm water weg te krijgen bij de ketel en de cv in te sturen. Dan heb ik juist een hoge pompsnelheid nodig in duo werking.
De ELGA pompt al veel in het CV Circuit.. imo moet de ketel net genoeg flow hebben om zijn warmte daaraan toe te voegen.
Maargoed ik ben ook maar een amateur.. of moet ik tweaker zeggen.

21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • patrickvanvalen
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 06-03-2024
Hallo, ik zit met een storing L9 van mijn Zubadan warmtepomp.
Systeem is gespoeld met Fernox F3 voor ongeveer een week. Dit leek het opgelost te hebben, maar 2 weken na het spoelen kwam de L9 storing weer terug.
Probleem doet zich voor met het bereiden van SWW. Zo gauw hij in de buurt van de 50 graden komt gaat het fout.
De flow is verder okay (Kamstrup). Filters zijn schoon.
Ik heb de Grundfos flowsensor uitgebouwd. Deze was niet erg vuil, maar de gaatjes aan weerskanten zaten wel redelijk dicht met magnetiet (zwarte aanslag).
Ik heb in het systeem een Flamco filter zitten, maar dat is zonder magneet.
Ik heb hier in het forum al eens gezien dat mensen er aan de buitenkant magneten om heen binden.
Maar werkt zo iets??
Of zijn er betere oplossingen?
Bij een Fernox filter zit de magneet in het systeem water, dat lijkt mij beter.
Maar is het probleem van magnetiet dan ook werkelijk opgelost?

51 x Amerisolar 13.500W, 3 x SMA 4000TL-21 Mitsubishi Zubadan 11,2 KW 3 fasen, 2x 300 liter rvs, 2x Mitsubishi airco 5 KW. Piazzetta P943M pelletkachel, Fibaro HC2 met 55 accessoires.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • overwinteraar
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 14-05 08:36
Voor de mensen waar WP teveel lawaai maakt is nu eindelijk een simpele oplossing bedacht. :P Gewoon een huisje om je buitenunit bouwen ;)

Wel benieuwd of dit met in- en outlet goed gaat met oog op vermogen/cop en defrost gedrag. Iemand al ervaring met zo'n constructie?

Loria 6010 met HCTM | 300l SWW zonneboiler | 27 kWp PV | gasloos


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rockster
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 14:08
Vanochtend viel me op dat de legionella run vannacht (I know, nog even de timing aanpassen...) de gewenste temperatuur niet heeft bereikt (max 57,5 graden, terwijl volgens mij 60 is ingesteld):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lYqA_mMb9zyyKOmM4JL-T7QO4l4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VymlJIGsyMol4DtyLTUI0rmb.png?f=fotoalbum_large

Het enige wat ik heb aangepast is de pompsnelheid, naar de allerhoogste stand 5 (ik was wat aan het testen qua optimale instellingen, de WP draait in een buffervat van 200L). Het element is aangesloten en de zekering staat ook ingeschakeld. Iemand enig idee of mijn gewijzigde pomp instelling er mee te maken kan hebben?

Wat is trouwens een goed uitgangspunt qua pompsnelheid voor de WP zelf? De Danfoss alpha 2 draait op stand 2 proportionele druk en drukt er wanneer veel groepen openstaan er 2,5m3 per uur doorheen als ik het display mag geloven.

Mitsu PUHZ-SHW112YAA + ERSC-VM2C


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • stuffer
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 03-07 15:28

stuffer

Ondertietel

overwinteraar schreef op maandag 15 februari 2021 @ 17:49:
Voor de mensen waar WP teveel lawaai maakt is nu eindelijk een simpele oplossing bedacht. :P Gewoon een huisje om je buitenunit bouwen ;)

Wel benieuwd of dit met in- en outlet goed gaat met oog op vermogen/cop en defrost gedrag. Iemand al ervaring met zo'n constructie?
Iets groter dan een climeleon maar snap het idee :)

Schaamteloze verkoop van:
http://tweakers.net/aanbod/user/311422/
*** NIKS ***


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • mightym
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 15:17
patrickvanvalen schreef op maandag 15 februari 2021 @ 17:31:
Hallo, ik zit met een storing L9 van mijn Zubadan warmtepomp.
Systeem is gespoeld met Fernox F3 voor ongeveer een week. Dit leek het opgelost te hebben, maar 2 weken na het spoelen kwam de L9 storing weer terug.
Probleem doet zich voor met het bereiden van SWW. Zo gauw hij in de buurt van de 50 graden komt gaat het fout.
De flow is verder okay (Kamstrup). Filters zijn schoon.
Ik heb de Grundfos flowsensor uitgebouwd. Deze was niet erg vuil, maar de gaatjes aan weerskanten zaten wel redelijk dicht met magnetiet (zwarte aanslag).
Ik heb in het systeem een Flamco filter zitten, maar dat is zonder magneet.
Ik heb hier in het forum al eens gezien dat mensen er aan de buitenkant magneten om heen binden.
Maar werkt zo iets??
Of zijn er betere oplossingen?
Bij een Fernox filter zit de magneet in het systeem water, dat lijkt mij beter.
Maar is het probleem van magnetiet dan ook werkelijk opgelost?
mightym in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8"

Flowsensor vervangen en het is opgelost.

(tip: zie link naar de webshop in mijn eerdere bericht. De sensor van Alpha Innotec is een nieuwe versie die niet meer kan vervuilen)

[ Voor 5% gewijzigd door mightym op 15-02-2021 18:05 ]

32 kWp PV + 54kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • master_viper
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 16:06

master_viper

Attack Of The Bunnies!!!

Bo0bz schreef op maandag 15 februari 2021 @ 16:20:
@master_viper Dat is niet te zuinig zeg! Heb je een beetje zicht op de vervangingstermijn? Neem aan dat je garantie kunt aanspreken?
Ik ga ervan uit dat het deze week opgelost is. Wacht inmiddels al weken, geduld is inmiddels wel op. Unit is nog geen 3 maand oud, als dit geen garantie is weet ik het ook niet meer. Officiële monteur van Remeha liet doorschemeren dat dit niet de eerste keer was dat hij zoiets zag. Hoe het kan wist hij niet , beugel is ook relatief dun maar zou natuurlijk niet mogen scheuren.

-= Very annoying forum person =-


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 16:15
mightym schreef op maandag 15 februari 2021 @ 18:04:
[...]


mightym in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8"

Flowsensor vervangen en het is opgelost.

(tip: zie link naar de webshop in mijn eerdere bericht. De sensor van Alpha Innotec is een nieuwe versie die niet meer kan vervuilen)
Dat is precies de suggestie die ik ook wilde geven. @koevlaas2 heeft dit akkevietje recent ook gehad en hier nog in dit topic over geschreven.
Als work-around kun je met een dipswitche de flowmeter tijdelijk uitschakelen. Dan doet je WP het in ieder geval weer. Maar let op, dan heb je ook geen beveiliging meer. Dus zsm die sensor vervangen.

Weet iemand trouwens of in de nieuwe VM2D binnenunits al die verbeterde sensor zit?

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 15-02-2021 18:14 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tomexergie
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 12:23
Twan dz schreef op maandag 15 februari 2021 @ 12:39:
@Daannn1987 @Tomexergie
Nog even een vraag wat wijsheid is qua pompsnelheid. Ik ben zojuist 2 uur op zolder geweest bij de Elga Toshiba/hre 36/30 combinatie. Ik heb via een test menu geprobeerd zo veel mogelijk het pendelen in DUO werking voorkomen. Praktijk? Niet te doen, althans met wat ik uitgeprobeerd heb.

Ik wil de Elga zo hard mogelijk zijn water rond laten pompen. Dus standje 6 naar rechts. Als ik geen flow problemen icm de hre ketel wil krijgen kan ik de pomp in de cv ketel op maximaal 62 zetten (minimum en maximum op 62 via installateurs code 3. En c.) Harder krijgt de elga een flow probleem.
Klopt het wel dat ik de hre ketel ook zo 'hard' moet laten werken? Ik heb het idee dat hij dan sneller zijn warme water kwijt is in de aanvoer.

De reden dat ik dit vraag is dat als ik alleen een cv ketel zou hebben de pomp zo langzaam mogelijk zou moeten werken ivm koude retour/condenseren/tijd om af te koelen hun het cv systeem.

De cv ketel staat op 20% van maximale vermogen.
Maximale temp moet ik op 50 graden houden ivm gesloten verdeler (nog aan de hoge kant).

De vraag is dus eigenlijk, moet ik de cv pomp zo hard mogelijk of juist zo langzaam mogelijk (tot dat die weg gedrukt wordt door de elga) laten lopen?
De zaak moet in balans zijn. Parallel schakelen is heel link, de ene kan de andere wegdrukken.
Zowel CV als HR moeten beide een redelijke doorstroming krijgen. Zonder flowmeter kun je de WP via de dT afstellen. 2<dT<4. De HR is lastiger want zelfs bij 20% is zijn vermogen te groot. Afzonderlijk afstellen is lastig want bij hybride bedrijf daalt de flow van WP en HR. Dit hangt af van de pomp karakteristieken.

Dus proberen maar en hopen dat je een balanspunt vindt.

Om de HR af te stellen moet je de ruimte thermostaat hoog zetten zodat je zeker weet dat hij vol aan staat
Bij mij staat Elga op 4 rechtsom en de HR pomp op 70%. Als beide aan staan is de dT van Elga ongeveer 3,5C bij een flow van 850l/h=14l/min. Als de HR uit staat is de flow van de WP 1100l/h en dT ongeveer 2,5C.

Via berekeningen en grafieken kun je de instelling ook afschatten zonder Kamstrup.

1e de flow en drukverschil van van Elga vasttellen:
De flow kun je berekenen geschat vermogen en de gemeten dT: Flow= P/(4200*dT) kg/s
Vervolgen gebruik je de pompkarakteristiek van Elga om het dP drukverschil over de pomp te bepalen bij de ingestelde regelstand en berekende flow.

2e de flow van de HR inregelen.
Stel dat bij -8C zal de HR ongeveer 5000W moeten leveren met een temperatuur van 48C terwijl de retour het zelfde is als die van de Elga, dus ongeveer 38C. De dT over de HR is c.a 10C. Daarmee is flow:
5000/(4200*10)=0,12 kg/s=430 l/h dus aanzienlijk lager dan van de WP.
Vervolgens kijk je met de dP van Elga en deze flow naar de pompkarakteristiek van de HR. Als het goed is vind je de instelling die daar bij hoort. Er staan meerdere grafieken boven elkaar met een cijfer van de instelling.

Bij parallel schakelen zullen de dP's gelijk zijn vandaar de mogelijkheid om dit via berekeningen te doen.


Je kan nu al de conclusie trekken dat de pomp van de HR vrij laag wordt afgesteld omdat de HR met grotere temperatuur verschillen werkt.

Dat moet voor een ICT man toch een fluitje van een cent zijn.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • crazyharrie
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 02-11-2023

crazyharrie

9370WP op O-Z-W Ecodan 7,5Kw

overwinteraar schreef op maandag 15 februari 2021 @ 17:49:
Voor de mensen waar WP teveel lawaai maakt is nu eindelijk een simpele oplossing bedacht. :P Gewoon een huisje om je buitenunit bouwen ;)

Wel benieuwd of dit met in- en outlet goed gaat met oog op vermogen/cop en defrost gedrag. Iemand al ervaring met zo'n constructie?
Ik heb reeds 6 jaar een geluidwerende constructie staan waarin de mitsu ecodan staat.
zorg dat in en uit komende luchtstromen niet met elkaar in aanraking komen, demp de wanden en dak met zwaar geluidwerend materiaal. alleen de roosters vrijlaten ( evt geluidwerende roosters bestellen ) heb ik niet, maar huidig geluid is nihil op deze manier.
De buitenunit staat in de voortuin in mijn geval.

@Loesje: Wie niet in (vandebron) zonne energie gelooft, moet er maar eens in gaan liggen. http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=19198&sid=17057


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • webje1982
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 05-11-2024
crazyharrie schreef op maandag 15 februari 2021 @ 18:56:
[...]
Ik heb reeds 6 jaar een geluidwerende constructie staan waarin de mitsu ecodan staat.
zorg dat in en uit komende luchtstromen niet met elkaar in aanraking komen, demp de wanden en dak met zwaar geluidwerend materiaal. alleen de roosters vrijlaten ( evt geluidwerende roosters bestellen ) heb ik niet, maar huidig geluid is nihil op deze manier.
De buitenunit staat in de voortuin in mijn geval.
Ben benieuwd wil je er misschien een foto van delen en eventueel meer detail geven over de gebruikte materialen?
overwinteraar schreef op maandag 15 februari 2021 @ 17:49:
Voor de mensen waar WP teveel lawaai maakt is nu eindelijk een simpele oplossing bedacht. :P Gewoon een huisje om je buitenunit bouwen ;)

Wel benieuwd of dit met in- en outlet goed gaat met oog op vermogen/cop en defrost gedrag. Iemand al ervaring met zo'n constructie?
Zoiets lijkt mij ook wel wat, bij mij staat hij ook op de erfgrens bij een twee onder één kap. Er word niet geklaagd maar minder geluid is altijd beter. Is deze al ergens kant en klaar te koop of staat er ergens gegevens hoe deze gebouwd is qua materialen?

[ Voor 3% gewijzigd door webje1982 op 15-02-2021 19:13 ]