@
wrapper83 , wat krijg je nu voor een runs dan, en op welke temperatuur?
Volgens mij staan er best wat tegenstrijdigheden in je lijstje namelijk.
Je stuurt op optimaal debiet, maar spreekt over verwarmen 12l/min, koelen 20l/min. Dat is weer de instelling voor vast waterdebiet (en niet optimaal debiet). Zelfde geldt een beetje voor de max pompcapaciteit; dat is gewoon de max (los van een defrost). Tegelijkertijd zeg je niet onder de 70% te moeten komen omdat anders een laag debiet niet mogelijk zou zijn (?), maar dat staat daar dus weer los van want dat is nou net hetgeen dat je maximale debiet beïnvloedt.
M.a.w. als je stuurt op vast debiet, dan regelt hij zelf wel hoe hard de pomp moet draaien, met de max instelling in ogenschouw nemend (eerste 10 min) om aan die instelling (na 10 min) te voldoen. (en bij de voorloop pakt ie de max pomp capaciteit, en na 10 min de setting)
Stuur je daarentegen op optimaal debiet (zoals je hem nu ingesteld hebt), dan bepaalt de software zelf wat hij op dat moment het juiste debiet vindt. Dat zal bij verwarmen doorgaans resulteren in een vrij laag debiet mits daar een afdoende delta mee bereikt wordt. (wederom niet harder dan de max pomp capaciteit instelling)
Alles onder de 18 geeft een overshoot; dat is vreemd want hoe lager je setting hoe minder snel een overshoot ontstaat, zelfde geldt andersom voor verwarmen. Ergo: als je de set temp nooit behaalt komt er vanzelfsprekend geen overshoot.
En lange runs zijn mogelijk als hij de energie kwijt kan in het afgiftesysteem
EN de compressor tijdig moduleert. En dat laatste is waar 'de fout' zit. (in onze 1F machines?)
Wat in alle gevallen belangrijk is, is hoe je je wp aanstuurt.
Op alleen lucht, lucht + water, of alleen water.
En bij water: inlet of outlet.
Aan de hand daarvan kun je settings gaan aanpassen.
[
Voor 123% gewijzigd door
paQ op 10-07-2023 11:34
]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.