LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1

Pagina: 1 ... 207 208 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12:36
Boomster schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 08:31:
[...]

Je hebt gelijk mbt AI, daarom stel ik hier de vraag.

als ik ga sturen op een dT, hoe weet de Lg dan welke watertemperatuur hij moet gebruiken? Stel ik dan gewoon een temeratuur in in de verwaemingsmodus: HEAT met een fixed dT?
Gaat hij dan snel naar de gevraagde temperatuur toe en moduleert hij dan terug als ij op temperatuur is? Het is voor mij vooralsnog een raadsel hoe het precies werkt.
Als iemand een goede bron heeft waar ik de verwarmingmodi kan vinden in tegenstelling tot zuinigheid, dan graag.
De wp stuurt altijd naar de gevraagde watertemperatuur* die je vast instelt in heat modus of die afgeleid wordt van de stooklijn. Maar dat kan inkomende watertemperatuur zijn of de uitgaande zijn afhankelijk wat ingesteld is.
De wp zal het vermogen zo sturen dat de gevraagde watertemperatuur wordt bereikt.

Die sturing staat los van waterdebiet en delta T. De Delta T sturing is vooral nodig opdat het afgifte systeem de energie kan afgeven. Bv werk je met radiatoren gaat een kleine delta T van 5°C veelal niet werken en moet je naar een grotere delta T instellen.

Ik heb hier niet direct een goede referentie met de uitleg.

Een zinvolle instelling is ook zeer afhankelijk van je installatie; werk je met radiatoren, vloerverwarming, is er een buffer en welke soort buffer, zijn er nog meer sturingen in huis (thermostatische kranen), heb je extra omlooppompen... Het helpt als je hier wat info over geeft.

Blijf zeker vragen stellen, ook als je het gevoel hebt als er naast je vraag geantwoord wordt ;-).

Edit; de LG gaat eigenlijk te snel naar de gevraagde temperatuur ik mijn ervaring. En idd; nadien moduleert hij terug om de gevraagde temperatuur te houden -en dikwijls met veel overshoot- hij gaat dus er ver boven...

Walter

* De LG lijkt afhankelijk van de software versies soms te sturen naar de stooklijn + de hysterese waardes waardoor de wp meer gaat pendelen dan nodig.

[ Voor 5% gewijzigd door walter_321 op 23-05-2026 08:48 ]


  • Boomster
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 06:01
walter_321 schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 08:46:
[...]

De wp stuurt altijd naar de gevraagde watertemperatuur* die je vast instelt in heat modus of die afgeleid wordt van de stooklijn. Maar dat kan inkomende watertemperatuur zijn of de uitgaande zijn afhankelijk wat ingesteld is.
De wp zal het vermogen zo sturen dat de gevraagde watertemperatuur wordt bereikt.

Die sturing staat los van waterdebiet en delta T. De Delta T sturing is vooral nodig opdat het afgifte systeem de energie kan afgeven. Bv werk je met radiatoren gaat een kleine delta T van 5°C veelal niet werken en moet je naar een grotere delta T instellen.

Ik heb hier niet direct een goede referentie met de uitleg.

Een zinvolle instelling is ook zeer afhankelijk van je installatie; werk je met radiatoren, vloerverwarming, is er een buffer en welke soort buffer, zijn er nog meer sturingen in huis (thermostatische kranen), heb je extra omlooppompen... Het helpt als je hier wat info over geeft.

Blijf zeker vragen stellen, ook als je het gevoel hebt als er naast je vraag geantwoord wordt ;-).

Edit; de LG gaat eigenlijk te snel naar de gevraagde temperatuur ik mijn ervaring. En idd; nadien moduleert hij terug om de gevraagde temperatuur te houden -en dikwijls met veel overshoot- hij gaat dus er ver boven...

Walter

* De LG lijkt afhankelijk van de software versies soms te sturen naar de stooklijn + de hysterese waardes waardoor de wp meer gaat pendelen dan nodig.
Bedankt voor je inhoudelijke antwoord.
ik heb ca 160m2 vloerverwarming met 3 radiatoren op de bovenverdieping. dit zijn niet de juiste voor een WP, ze stromen gewoon door om het niet te kil te laten worden.
Ik heb een buffervat van 100L en mijn WP is(dacht ik) 13Kw.
verder heb ik een tweede pomp naast de pomp in de WP.
mijn ingestelde stooklijn heeft nu bijvoorbeeld als water temperatuur 30 graden om de woning op 18 graden te krijgen. Als ik het goed begrijp gaat de WP dan in de HEAt modus naar deze temperatuur toewerken, in het begin heel snel, later terug moduleren als de watertemperatuur is bereikt. Dit kan dan licht overshoot situaties opleveren bij de kamertemperatuur en de WP als ik het goed begrijp.
Dan blijft het interessant om te onderzoeken of deze modus dan zuiniger is dan de AI modus....

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12:36
@Boomster

Voor de duidelijkheid; je hebt nu toch geen verwarming meer nodig?

En je wil warmer dan 18°C in de woning in de winter?

De logica van de stooklijn is dat het warmteverlies van de woning evenredig is met de buitentemperatuur en de warmteafgifte van de wp evenredig met de temperatuur die terugvloeit naar de wp.

Als je dan een juiste stooklijn instelt en stuurt op ingaande temperatuur van de wp zal de wp steeds het warmteverlies van de woning compenseren. Dit op voorwaarde dat je geen extra sturingen hebt in je systeem als bv thermostaten of iets dat de 2de pomp aan of uit zet. Theoretisch kan je ook sturen op uitgaande temperatuur. Maar de LG gaat in lagere vermogens per uur zeer kort naar een hoger vermogen om de smering van de compressor te garanderen. En dat korte hoge vermogen verstoort de uitgaande temperatuur ennde sturing kan hier niet mee om.
Wat ik niet aanhaalde is dat je ook op kamertemperatuur kan sturen. Zelf zou ik dat niet aanraden. De LG reageert hier veel te lomp; sommige wp sturingen gaan redelijk slim moduleren naar de kamertemperatuur toe; zoiets lijkt de LG totaal niet te hebben.

  • Boomster
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 06:01
walter_321 schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 09:28:
@Boomster

Voor de duidelijkheid; je hebt nu toch geen verwarming meer nodig?

En je wil warmer dan 18°C in de woning in de winter?

De logica van de stooklijn is dat het warmteverlies van de woning evenredig is met de buitentemperatuur en de warmteafgifte van de wp evenredig met de temperatuur die terugvloeit naar de wp.

Als je dan een juiste stooklijn instelt en stuurt op ingaande temperatuur van de wp zal de wp steeds het warmteverlies van de woning compenseren. Dit op voorwaarde dat je geen extra sturingen hebt in je systeem als bv thermostaten of iets dat de 2de pomp aan of uit zet. Theoretisch kan je ook sturen op uitgaande temperatuur. Maar de LG gaat in lagere vermogens per uur zeer kort naar een hoger vermogen om de smering van de compressor te garanderen. En dat korte hoge vermogen verstoort de uitgaande temperatuur ennde sturing kan hier niet mee om.
Wat ik niet aanhaalde is dat je ook op kamertemperatuur kan sturen. Zelf zou ik dat niet aanraden. De LG reageert hier veel te lomp; sommige wp sturingen gaan redelijk slim moduleren naar de kamertemperatuur toe; zoiets lijkt de LG totaal niet te hebben.
Klopt, nu geen verwarming meer, echter een goede voorbereiding voor het moment dat hij weer aangaat is altijd nuttig!

  • DeepM
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 12:40
Goedenavond,

Ik heb even een vraagje. Ik heb al 6 jaar een hele oude Nibe all in one WP draaien. Nu met de verbouwing wil ik vloerverwarming en sww gaan opsplitsen. Ik ga dus een Atlantic explorer of een LG WPB aanschaffen. Maar voor mijn vloerverwarming ben ik aan het kijken naar een LG therma V S2 12kW monoblok. Is er iemand die ervaring heeft met deze types? Ik ben namelijk wel benieuwd. Kon niet zoveel terug vinden over de S2 variant.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12:36
Een linkje naar de S2?

  • DeepM
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 12:40
https://www.climamarket.nl/nl/lg-hm121-s2-b

ik zeg wel een 12kW unit. Ik zou voldoende hebben aan een 7kW unit zolang ik maar voldoende flow heb. Weet niet of LG externe pompen ondersteund. Daarom keek ik naar een 12kW omdat die wel voldoende flow kan genereren. Ik zit nu met een maximale van 22.8l/pm over 18 groepen. En mijn delta T van dik 9 graden. En de circulatie pomp draait dan al 100%. Ik zou ook willen weten een r290 zoveel beter dan een r32 voor enkel vloerverwarming?

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 15:30

PeteSplit

ik weet het niet

DeepM schreef op zondag 24 mei 2026 @ 10:41:
[...]

https://www.climamarket.nl/nl/lg-hm121-s2-b

ik zeg wel een 12kW unit. Ik zou voldoende hebben aan een 7kW unit zolang ik maar voldoende flow heb. Weet niet of LG externe pompen ondersteund. Daarom keek ik naar een 12kW omdat die wel voldoende flow kan genereren. Ik zit nu met een maximale van 22.8l/pm over 18 groepen. En mijn delta T van dik 9 graden. En de circulatie pomp draait dan al 100%. Ik zou ook willen weten een r290 zoveel beter dan een r32 voor enkel vloerverwarming?
Handleiding
https://gscs-b2c.lge.com/...Id=KpA4209q5bVke8tJegOI9A

Let Op, dit is een 1 fase model voor 40A zekering (er zijn ook 3 fasen voor 16A zekering HM123MRS)
zie pagina 50 van de handleiding

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:38
DeepM schreef op zondag 24 mei 2026 @ 10:41:
[...]
ik zeg wel een 12kW unit. Ik zou voldoende hebben aan een 7kW unit zolang ik maar voldoende flow heb. Weet niet of LG externe pompen ondersteund. Daarom keek ik naar een 12kW omdat die wel voldoende flow kan genereren. Ik zit nu met een maximale van 22.8l/pm over 18 groepen. En mijn delta T van dik 9 graden. En de circulatie pomp draait dan al 100%. Ik zou ook willen weten een r290 zoveel beter dan een r32 voor enkel vloerverwarming?
Dit is vreemd: 22,8 L/m met dT 9 geeft ~14 kW vermogen (22,8*4,2*9/60). Waarom denk je dat een 7 kW dan genoeg is? Of bedoel je deze dT is als je huidige pomp vol gas geeft? Maar de meeste WPs kunnen terugmoduleren, en dan draaien ze een stuk zuiniger. Bij terugmoduleren zakt de dT ook in bij dezelfde flow. Kan je huidige Nibe terugmoduleren? Een LG in ieder geval wel, dus een lager kW model gaat ook nog verder terugmoduleren en dan heb je zeker geen dT=9 meer bij 22,8 L/m. En dus misschien ook niet die 22,8 nog nodig zoals je nu misschien denkt? Uiteindelijk hangt benodigd vermogen af van warmteverlies van je huis. Deze berekeningen zijn gedaan neem ik aan?

  • DeepM
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 12:40
mdvmine schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 12:33:
[...]


Dit is vreemd: 22,8 L/m met dT 9 geeft ~14 kW vermogen (22,8*4,2*9/60). Waarom denk je dat een 7 kW dan genoeg is? Of bedoel je deze dT is als je huidige pomp vol gas geeft? Maar de meeste WPs kunnen terugmoduleren, en dan draaien ze een stuk zuiniger. Bij terugmoduleren zakt de dT ook in bij dezelfde flow. Kan je huidige Nibe terugmoduleren? Een LG in ieder geval wel, dus een lager kW model gaat ook nog verder terugmoduleren en dan heb je zeker geen dT=9 meer bij 22,8 L/m. En dus misschien ook niet die 22,8 nog nodig zoals je nu misschien denkt? Uiteindelijk hangt benodigd vermogen af van warmteverlies van je huis. Deze berekeningen zijn gedaan neem ik aan?
Mijne Nibe stampt af uit 2012, oud model dus. Maar gister heb ik samen met iemand de boel na gelopen, en het probleem licht waarschijnlijk aan het hoofdleiding, dat is maar 22mm. Veel te krap. Deze wordt komende weken vervangen maar 32mm. Ik zal hierna een jaartje aankijken hoe het dan verloopt.

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 30-06 23:38
@DeepM Hoeveel vermogen heb je nodig? Want daar begint het mee


En Heat Geek op youtube laat zien dat je eventueel een tweede pomp in serie kan plaatsen

[ Voor 42% gewijzigd door BarryH op 26-05-2026 20:48 ]

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • teunos93
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 12:26

teunos93

HM123HF.UB60

Even delen;

Ik gebruik mijn LG monoblock enkel voor CV verwarmen en heb hem nu via modbus uit staan maar merk op dat de anti vastloop niet werkt in “uit”. Ik wil wel echt de WP uit hebben want dan is het verbruik van de buitenunit slechts ~1.5W ipv ~10.

Om hem alsnog te laten circuleren laat ik nu een automation triggeren om 13:00 elke dag die kijkt of hij al meer dan 47 uur uit staat en zo ja hem in koelmodus zet met een setpoint van 25 graden (maximale wat ik heb ingesteld). Dan draait hij de pre-pump tijd (heb ik op 1 minuut gezet) en gaat weer uit. De automation detecteert het lopen van de pomp en zet daarna de WP weer uit.

Zo loopt om de dag de waterpomp een minuut zondar dat de buitenunit permanent 10W verstookt.

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 13:35
@teunos93 hoe zet je via modbus je warmtepomp uit dan? Heb hier een constant verbruik van rond de 7W. Gaat bij de dagelijkse pomp run dan even naar de 80W.

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 06:37
teunos93 schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 07:17:
Even delen;

Ik gebruik mijn LG monoblock enkel voor CV verwarmen en heb hem nu via modbus uit staan maar merk op dat de anti vastloop niet werkt in “uit”. Ik wil wel echt de WP uit hebben want dan is het verbruik van de buitenunit slechts ~1.5W ipv ~10.

Om hem alsnog te laten circuleren laat ik nu een automation triggeren om 13:00 elke dag die kijkt of hij al meer dan 47 uur uit staat en zo ja hem in koelmodus zet met een setpoint van 25 graden (maximale wat ik heb ingesteld). Dan draait hij de pre-pump tijd (heb ik op 1 minuut gezet) en gaat weer uit. De automation detecteert het lopen van de pomp en zet daarna de WP weer uit.

Zo loopt om de dag de waterpomp een minuut zondar dat de buitenunit permanent 10W verstookt.
Bij mij werkt dit nog wel als ik hij via modbus uit is gezet. Elke 72 uur een paar minuten draait de waterpomp.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 15:42
Jojan265 schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 10:04:
[...]

Bij mij werkt dit nog wel als ik hij via modbus uit is gezet. Elke 72 uur een paar minuten draait de waterpomp.
Bij mij ook, maar dan is het standby verbruik 11W. Ik dacht dat dit niet lager kon zonder de groep/bedrijfsschakelaar uit te zetten

[ Voor 12% gewijzigd door SalexSun op 04-06-2026 10:06 ]

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


  • soepah
  • Registratie: December 2006
  • Nu online
jeroenst schreef op maandag 18 mei 2026 @ 18:59:
@mdvmine vast waterdebiet werkt inderdaad wel voor verwarmen en koelen, zei het vrij traag, maar op de instelling voor dhw reageert de lg niet. Nu heb ik de pump capacity op 85% gezet daarmee haal ik een flow van 18l/min op de dhw boiler en gebruik ik vast waterdebiet op 20l/min voor verwarmen en koelen zodat de pomp terug regelt.

Ik merk wel dat de lg vol met software bugs zit vooral op het dhw gedeelte, dus ik zou zelf andere mensen adviseren een losse warmtepompboiler te gebruiken en had achteraf ook liever een losse warmtepomp boiler gehad nu ik dit weet.

Inmiddels heb ik al 6 bugs gevonden, waarbij ik voor de meeste workarounds voor heb gevonden.
  1. In dhw comfort mode stopt de warmtepomp met het verwarmen van warm water na het verstrijken van de dhw active time, ook als er geen koelvraag of warmtevraag is. In dhw eco mode zag ik de laatste keer dat de lg wel doorging met verwarmen na het verstrijken van de dhw active time.
  2. Wanneer de energy state veranderd van 2 naar 4 wordt de dhw niet direct opgewarmd naar 80 graden maar wacht de lg tot de temperatuur van de boiler onder het setpoint - hysteresis zakt (in mijn geval 55-3=52 graden). Het goedkope moment gaat dan voorbij zonder enige actie.
  3. Ik had het probleem dat de lg bij het verwarmen van de dhw boiler op 20hz bleef hangen. DHW mode op eco zette verhielp dit probleem, maar dat is tegenstrijdig met de informatie in de manual.
  4. Fixed flowrate werkt dus niet voor dhw
  5. In/na koelmode waarbij het setpoint op 18 graden stond had ik de laatste keer dat de compressor op 10hz bleef hangen bij het verwarmen van de dhw boiler. Toen ik overschakelde naar verwarmen ging de frequentie van de compressor ineens omhoog.
  6. Soms blijft dus de waterflow op 9l/min hangen bij het verwarmen van de dhw boiler, na een powercycle wordt dit weer netjes 18l/min
Mijn workarounds zijn:
  1. Dhw eco mode gebruiken
  2. Het element in de boiler zelf aan sturen en niet de energy state gebruiken
  3. Dhw eco mode gebruiken
  4. Pump capacity gebruiken voor dhw en fixed flow voor koelen en verwarmen
  5. Dit ga ik opnieuw testen morgen
  6. Dit blijf ik monitoren.
Mogelijk koop ik alsnog een losse warmtepompboiler als ik problemen 5 en 6 niet krijg opgelost en verkoop ik de huidige 300 liter rvs boiler met spiraal.
Ik gebruik de eco mode enzo helemaal niet, mijn workaround: DHW Target Setpoint via Modbus
1. Default op 45 graden.
2. Automation die minimaal 1x per week naar 63 gaat op gunstige moment (solar / lage prijzen) [Telt ook als sanitation omdat het ruim 20 minuten boven 60 blijft)
3. Automation die op basis van prijs & solar bepaalt of setpoint kortdurend (2 uur lang) naar 55 of 63 gaat.
Bij 55 is het om minimaal 2 dagen niet te hoeven verwarmen totdat het weer 45 wordt. Bij 63 kan ik nog langer en kan #2 weer een week opschuiven

wie van vissen houdt, houdt niet van vissen


  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 15:30

PeteSplit

ik weet het niet

Ik gebruik ook de "voorrangsregeling" (forced operation R32) en deze werkt alleen als de WP uit staat en dan heeft de WP een standby verbruik van 8 W.
Ik heb de regeling ingesteld op 48 uur uit en 10 minuten aan. Zodra de WP aan geweest is en weer uit staat, gaat de 48 uur in.

[ Voor 3% gewijzigd door PeteSplit op 04-06-2026 17:01 ]

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • Kenwood960
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 11:26
Heeft er iemand het modbus register om de wp uit te zetten ? Lijkt bij mij conflict te geven met register om te koelen ...

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 30-06 23:43
Kenwood960 schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 11:54:
Heeft er iemand het modbus register om de wp uit te zetten ? Lijkt bij mij conflict te geven met register om te koelen ...
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
# MODBUS
#switch
  - platform: modbus_controller
    name: "Warmtepomp aan-uit"
    modbus_controller_id: lg
    id: wp_on_off
    register_type: coil
    # 0001
    address: 0
    icon: mdi:shower-head
    web_server:
      sorting_group_id: sorting_group_wp_controls
      sorting_weight: 1

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 15:30

PeteSplit

ik weet het niet

Kenwood960 schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 11:54:
Heeft er iemand het modbus register om de wp uit te zetten ? Lijkt bij mij conflict te geven met register om te koelen ...
Zie hierboven

Koelen gaat via een keuze (select) en Uit/Aan zetten via een schakelaar (switch) op adres 0
met vermelding van register type : coil

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 13:35
@GJzon maar als je hem via die optie uit zet dan blijft je verbruik toch rond de ±8W? Dat heb ik als ik hem zo uit zet tenminste. Je houd dan ook gewoon netjes 1 x per 24 uur een pomp run zodat die niet vastloopt.

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 30-06 23:43
jvanderkroon schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 14:47:
@GJzon maar als je hem via die optie uit zet dan blijft je verbruik toch rond de ±8W? Dat heb ik als ik hem zo uit zet tenminste. Je houd dan ook gewoon netjes 1 x per 24 uur een pomp run zodat die niet vastloopt.
Klopt.

  • teunos93
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 12:26

teunos93

HM123HF.UB60

Ah bij de R290 gaat hij naar 1.5W en dus geen pomp run als ik hem via dat modbus register uit zet. Dat is equivalent aan de aan/uit knop op de binnenunit.

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 30-06 23:43
teunos93 schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 16:43:
Ah bij de R290 gaat hij naar 1.5W en dus geen pomp run als ik hem via dat modbus register uit zet. Dat is equivalent aan de aan/uit knop op de binnenunit.
Verschil moet er zijn.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12:36
teunos93 schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 07:17:
Even delen;

Ik gebruik mijn LG monoblock enkel voor CV verwarmen en heb hem nu via modbus uit staan maar merk op dat de anti vastloop niet werkt in “uit”. Ik wil wel echt de WP uit hebben want dan is het verbruik van de buitenunit slechts ~1.5W ipv ~10.

Om hem alsnog te laten circuleren laat ik nu een automation triggeren om 13:00 elke dag die kijkt of hij al meer dan 47 uur uit staat en zo ja hem in koelmodus zet met een setpoint van 25 graden (maximale wat ik heb ingesteld). Dan draait hij de pre-pump tijd (heb ik op 1 minuut gezet) en gaat weer uit. De automation detecteert het lopen van de pomp en zet daarna de WP weer uit.

Zo loopt om de dag de waterpomp een minuut zondar dat de buitenunit permanent 10W verstookt.
Is dat niet eerder gewoon een echte bug?

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 30-06 23:43
teunos93 schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 07:17:
Even delen;

Ik gebruik mijn LG monoblock enkel voor CV verwarmen en heb hem nu via modbus uit staan maar merk op dat de anti vastloop niet werkt in “uit”. Ik wil wel echt de WP uit hebben want dan is het verbruik van de buitenunit slechts ~1.5W ipv ~10.

Om hem alsnog te laten circuleren laat ik nu een automation triggeren om 13:00 elke dag die kijkt of hij al meer dan 47 uur uit staat en zo ja hem in koelmodus zet met een setpoint van 25 graden (maximale wat ik heb ingesteld). Dan draait hij de pre-pump tijd (heb ik op 1 minuut gezet) en gaat weer uit. De automation detecteert het lopen van de pomp en zet daarna de WP weer uit.

Zo loopt om de dag de waterpomp een minuut zondar dat de buitenunit permanent 10W verstookt.
Is het niet een kwestie van de Voorrangsregeling op het bedieningspaneel instellen? (Gebruiken en tijdsduur instellen.). Je schakelt gewoon de warmtepomp elke dag even in en de pomp begint te lopen.
Als ik de warmtepomp uitschakel, gaat alles uit (logisch) en als ik 'm inschakel gaat de waterpomp na een minuut of zo een poosje lopen, in mijn geval 15 l/min. , 27W verbruik). Je ziet dan Waterpomp actief en Waterflow Ok aangevinkt, in mijn ESP programma
En natuurlijk gebruikt ie stroom als ie uitgeschakeld is via modbus, maar 8 W terwijl m'n zonnepanelen 30-50 kW per dag leveren zal me echt een zorg zijn.
De stroom is nodig om o.a. het bedieningspaneel te voeden.

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 15:30

PeteSplit

ik weet het niet

GJzon schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 23:46:
[...]

Is het niet een kwestie van de Voorrangsregeling op het bedieningspaneel instellen? (Gebruiken en tijdsduur instellen.). Je schakelt gewoon de warmtepomp elke dag even in en de pomp begint te lopen.
Als ik de warmtepomp uitschakel, gaat alles uit (logisch) en als ik 'm inschakel gaat de waterpomp na een minuut of zo een poosje lopen, in mijn geval 15 l/min. , 27W verbruik). Je ziet dan Waterpomp actief en Waterflow Ok aangevinkt, in mijn ESP programma
En natuurlijk gebruikt ie stroom als ie uitgeschakeld is via modbus, maar 8 W terwijl m'n zonnepanelen 30-50 kW per dag leveren zal me echt een zorg zijn.
De stroom is nodig om o.a. het bedieningspaneel te voeden.
De warmtepomp gebruikt ook stroom voor de antivries regeling. Als de WP uit staat worden ook de temperaturen bijgehouden, worden deze te laag, dan gaat de circulatiepomp lopen en word eventueel het warmtelint ingeschakeld. Of dat allemaal vanuit het bedieningspaneel geregeld wordt weet ik niet.
Afgeraden wordt de WP helemaal stroomloos te maken (zeker in de winter).

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • cynte
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 29-06 21:28
cynte schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 17:03:
Hoe lees ik de HZ af? De buiten unit draaid continue heel zachtjes. Het lijkt ook alsof hij altijd in stil modus staat.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Bedankt voor alle info, maar zelf kom ik niets verder!

Is er iemand regio Friesland (Drachten) die mij hierbij kan helpen?

Tegen betaling uiteraard!

Want ik kan op het moment niemand vinden die verstand heeft van dit type warmtepomp.

  • bakvis
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 15:21

bakvis

Tweakers.Nerd

Net als vele anderen zijn wij op zoek naar een warmrepomp installatie. Ons huis is van 1969, redelijk goed nagaisoleerd met dak isolatie, glasvezelvlokken in de spouw (5cm) en overal HR++ glas. Ons huidige gas verbruik is 1300m3 per jaar ongeveer. We koken elektrisch. We zijn een 4 persoons huishouden (2 ouders en 2 jonge dochters onder de 4.

ons woonhuis wordt verwarmd met radiatoren op alle verdiepingen (2). Afgelopen winter heb ik de cv ketel op het minimale vermogen laten draaien (6,9 kw) met een aanvoer temperatuur van 50 graden, lager wou de ketel niet. Dit ging heel erg goed, zeker zonder nachtverlaging.

We hebben een offerte gehad voor een LG warmtepomp en losse warmtepomp boiler voor SWW. dit is wat de installateur graag doet en wat ook wel past in onze situatie, hierover later meer. Ik wil voornamelijk weten of de offerte een beetje marktconform is.

de offerte betreft het volgende:
  • Warmtepomp 9 kW LG HM093HFX + controlbox PHCS0 inclusief aansluitset, trildempers, isolatie, BUH en vorstbeveiliging, buffervat (50L), leidingen + appendages, magneetfilters ontgassers en beveiligingssystemen.: € 7495,00
  • Installatie aansluiten en waterzijdig inregelen (enkel uren): € 1400,00
  • Benodigdheden elektrische installatie warmtepomp (elektrakabel en groep doe ik zelf): €185,00
  • Warmtepompboiler - LG WH20ESF0.CA 200 liter (waarschijnlijk verhogen naar 270 liter) inclusief inlaatcombinatie aansluitset en vulkraan : € 2095,00
Totaal voor subsidies: € 13521, na subsidies €9996.

hier heb ik een aantal vragen over:
  • Dit betreft het nieuwe model LG warmtepomp, zijn hier al ervaringen mee.
  • Lokaal uitlezen via modbus, is dat nog mogelijk?
  • Losse warmtepomp boiler, is dat verstandig? Geeft natuurlijk extra kosten (maar ook extra subsidie). Qua vloerbelasting is onze zolder gebouwd op 150kg/m2, dit is onvoldoende voor het boilervat zonder een frame om de belasting te verdelen en berekeningen van een constructeur. WPB kan eventueel ook in de achterbouw, maar het leiding tracé naar de douche (waar hij voornamelijk gebruikt wordt) is erg ver. Ook de eventuele toevoeging van een douche WTW is niet meer mogelijk dan.
  • Warmtepomp buffervat wordt 3 pijp aangesloten, niet enkel 2 pijps in de retour. Doet dit veel voor de efficiëntie van het systeem? Ik begrijp dat 3 pijps aansluiten een soort van het beste van 2 werelden is: wel deprimaire flow richting de woning maar toch een soort van hydraulisch gescheiden mocht de woning de flow van de warmtepomp niet aan kunnen optie E in onderstaande afbeelding.
https://warmtepomp-tips.nl/media/buffer/parallel_buffer_opstellingen_warmtepomp.png

Mijn Specs


  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 15:30

PeteSplit

ik weet het niet

bakvis schreef op zaterdag 6 juni 2026 @ 15:52:
Net als vele anderen zijn wij op zoek naar een warmrepomp installatie. Ons huis is van 1969, redelijk goed nagaisoleerd met dak isolatie, glasvezelvlokken in de spouw (5cm) en overal HR++ glas. Ons huidige gas verbruik is 1300m3 per jaar ongeveer. We koken elektrisch. We zijn een 4 persoons huishouden (2 ouders en 2 jonge dochters onder de 4.

ons woonhuis wordt verwarmd met radiatoren op alle verdiepingen (2). Afgelopen winter heb ik de cv ketel op het minimale vermogen laten draaien (6,9 kw) met een aanvoer temperatuur van 50 graden, lager wou de ketel niet. Dit ging heel erg goed, zeker zonder nachtverlaging.

We hebben een offerte gehad voor een LG warmtepomp en losse warmtepomp boiler voor SWW. dit is wat de installateur graag doet en wat ook wel past in onze situatie, hierover later meer. Ik wil voornamelijk weten of de offerte een beetje marktconform is.

de offerte betreft het volgende:
  • Warmtepomp 9 kW LG HM093HFX + controlbox PHCS0 inclusief aansluitset, trildempers, isolatie, BUH en vorstbeveiliging, buffervat (50L), leidingen + appendages, magneetfilters ontgassers en beveiligingssystemen.: € 7495,00
  • Installatie aansluiten en waterzijdig inregelen (enkel uren): € 1400,00
  • Benodigdheden elektrische installatie warmtepomp (elektrakabel en groep doe ik zelf): €185,00
  • Warmtepompboiler - LG WH20ESF0.CA 200 liter (waarschijnlijk verhogen naar 270 liter) inclusief inlaatcombinatie aansluitset en vulkraan : € 2095,00
Totaal voor subsidies: € 13521, na subsidies €9996.

hier heb ik een aantal vragen over:
  • Dit betreft het nieuwe model LG warmtepomp, zijn hier al ervaringen mee.
  • Lokaal uitlezen via modbus, is dat nog mogelijk?
  • Losse warmtepomp boiler, is dat verstandig? Geeft natuurlijk extra kosten (maar ook extra subsidie). Qua vloerbelasting is onze zolder gebouwd op 150kg/m2, dit is onvoldoende voor het boilervat zonder een frame om de belasting te verdelen en berekeningen van een constructeur. WPB kan eventueel ook in de achterbouw, maar het leiding tracé naar de douche (waar hij voornamelijk gebruikt wordt) is erg ver. Ook de eventuele toevoeging van een douche WTW is niet meer mogelijk dan.
  • Warmtepomp buffervat wordt 3 pijp aangesloten, niet enkel 2 pijps in de retour. Doet dit veel voor de efficiëntie van het systeem? Ik begrijp dat 3 pijps aansluiten een soort van het beste van 2 werelden is: wel deprimaire flow richting de woning maar toch een soort van hydraulisch gescheiden mocht de woning de flow van de warmtepomp niet aan kunnen optie E in onderstaande afbeelding.
Kort mijn reactie (ik heb R32 als koudemiddel),
- Prijs lijkt mij normaal (voor de warmtepomp)
- Voor warmtepomp is 50 graden wat veel (hoger verbruik)
- UB60 R290, kun je hier veel reacties over vinden van afgelopen seizoen, niet allemaal positief
- Modbus kun je aansluiten (uitlezen en een beperkte bediening)
- Buffervat is bij LG verplicht, die van mij is 4 pijps aangesloten, zou een hoger verbruik geven
- Ik heb het bestaande CV circuit gebruikt met minimale leidingdikte van 15/16 mm en dan met een lagere flow en gebruik een temperatuur tot 35 graden voor vloerverwarming en radiatoren (tussenwoning 125 m2) en kan de woning beneden op 20 graden houden (boven bij de radiatoren 18 graden)

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • Luckeh
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Luckeh

Lucas

bakvis schreef op zaterdag 6 juni 2026 @ 15:52:
hier heb ik een aantal vragen over:
  • Losse warmtepomp boiler, is dat verstandig? Geeft natuurlijk extra kosten (maar ook extra subsidie). Qua vloerbelasting is onze zolder gebouwd op 150kg/m2, dit is onvoldoende voor het boilervat zonder een frame om de belasting te verdelen en berekeningen van een constructeur. WPB kan eventueel ook in de achterbouw, maar het leiding tracé naar de douche (waar hij voornamelijk gebruikt wordt) is erg ver. Ook de eventuele toevoeging van een douche WTW is niet meer mogelijk dan.
Persoonlijk had ik achteraf dit ook liever zo gehad, maar dat ligt wellicht ook aan onze situatie. Je wil de WP in de winter op zo'n laag mogelijk temperatuur laten draaien (efficienter & minder defrosts). Bij een SWW-run draait hij op vol vermogen (in mijn geval, piekt hij dan naar 8kW stroomverbruik aan het einde van de run, 16kW R290 WP) en daarna is de kans op een defrost veel groter. Mijn WP heeft moeite om het huis te verwarmen (niet genoeg afgifte mogelijkheden) en de SWW-runs zorgen voor een onrustig gedrag.

AlphaESS 10+6kW + 23kWh batterij || 64x 500Wp PV || '23 MY LR || LG R290 16kW WP


  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 30-06 22:27
Luckeh schreef op zaterdag 6 juni 2026 @ 18:52:
[...]

Persoonlijk had ik achteraf dit ook liever zo gehad, maar dat ligt wellicht ook aan onze situatie. Je wil de WP in de winter op zo'n laag mogelijk temperatuur laten draaien (efficienter & minder defrosts). Bij een SWW-run draait hij op vol vermogen (in mijn geval, piekt hij dan naar 8kW stroomverbruik aan het einde van de run, 16kW R290 WP) en daarna is de kans op een defrost veel groter. Mijn WP heeft moeite om het huis te verwarmen (niet genoeg afgifte mogelijkheden) en de SWW-runs zorgen voor een onrustig gedrag.
Dan moet je de afgiftecapaciteit verhogen. Hier verwarmd de 12 kW R32 naar volle tevredenheid het boilervat, normaliter doet die dat om een uur of 12 en zoveel tijd kost dat niet (max 45 minuten). Als ik het over nieuw zou moeten doen kom ik nu denk ik niet meer uit op LG, maar boilervat met de WP zonder twijfel opnieuw.

  • bakvis
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 15:21

bakvis

Tweakers.Nerd

Luckeh schreef op zaterdag 6 juni 2026 @ 18:52:
[...]

Persoonlijk had ik achteraf dit ook liever zo gehad, maar dat ligt wellicht ook aan onze situatie. Je wil de WP in de winter op zo'n laag mogelijk temperatuur laten draaien (efficienter & minder defrosts). Bij een SWW-run draait hij op vol vermogen (in mijn geval, piekt hij dan naar 8kW stroomverbruik aan het einde van de run, 16kW R290 WP) en daarna is de kans op een defrost veel groter. Mijn WP heeft moeite om het huis te verwarmen (niet genoeg afgifte mogelijkheden) en de SWW-runs zorgen voor een onrustig gedrag.
Een echt lage temperatuur wordt zowiso een uitdaging voor nu. CV water zal zo’n 45 graden moeten zijn, in zit te twijfelen om de radiatoren beneden (waar de meeste warmte vraag is) te vervangen door Jaga’s met ventilatoren of zowiso ventilatoren onder onze huidige t33 en t22 te hangen.

defrosts in de winter zorgen wel voor zo’n 10% verlies ga ik van uit. Dus de 6,9 Kw wordt al bijna 8 in de winter, 9 zal dus voldoende zijn zonder SWW runs.

Ik ben ook bang dat SWW teveel energie gaat kosten in de echte koude winterdagen wat het huis misschien niet aan kan qua afkoeling.

losse warmtepomp boiler is natuurlijk trager met het opwarmen van een lege boiler, daarom een iets groter vat zodat we niet tussen 2 douchebeurten moeten wachten tot het vat warm is

Mijn Specs


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 30-06 23:38
bakvis schreef op zaterdag 6 juni 2026 @ 21:01:
[...]

Een echt lage temperatuur wordt zowiso een uitdaging voor nu. CV water zal zo’n 45 graden moeten zijn, in zit te twijfelen om de radiatoren beneden (waar de meeste warmte vraag is) te vervangen door Jaga’s met ventilatoren of zowiso ventilatoren onder onze huidige t33 en t22 te hangen.

defrosts in de winter zorgen wel voor zo’n 10% verlies ga ik van uit. Dus de 6,9 Kw wordt al bijna 8 in de winter, 9 zal dus voldoende zijn zonder SWW runs.

Ik ben ook bang dat SWW teveel energie gaat kosten in de echte koude winterdagen wat het huis misschien niet aan kan qua afkoeling.

losse warmtepomp boiler is natuurlijk trager met het opwarmen van een lege boiler, daarom een iets groter vat zodat we niet tussen 2 douchebeurten moeten wachten tot het vat warm is
Je kan met je huidige radiatoren prima naar de warmtepomp. scop 55 versus 35 (Beide de aanvoertemperatuur nodig bij -10), geeft ca. 25% verlaging E verbruik. Bij jou is dat ca. 1300*3 = 3900kWh/jaar *0.25 = 1000kWh p jr te besparen. Stel 35 cent (Want in de winter en straks variabel nettarief) = eur 350 per jaar. Kortom financieel gezien niet veel potentieel.


nb. wel even de WP specs checken: wat is vermogen bij -10 en A45 of A55

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • Luckeh
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Luckeh

Lucas

bakvis schreef op zaterdag 6 juni 2026 @ 21:01:
[...]

Een echt lage temperatuur wordt zowiso een uitdaging voor nu. CV water zal zo’n 45 graden moeten zijn, in zit te twijfelen om de radiatoren beneden (waar de meeste warmte vraag is) te vervangen door Jaga’s met ventilatoren of zowiso ventilatoren onder onze huidige t33 en t22 te hangen.
Ik heb in de woonkamer 3 radiatorputten uitgerust met Heatmeisters om mijn afgifte te verhogen, zie het topic hier op GoT. Dan hoef je niet gelijk radiatoren vervangen en je hebt een leuk hobby projectje.

AlphaESS 10+6kW + 23kWh batterij || 64x 500Wp PV || '23 MY LR || LG R290 16kW WP


  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 30-06 23:43
GJzon schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 23:46:
[...]

Is het niet een kwestie van de Voorrangsregeling op het bedieningspaneel instellen? (Gebruiken en tijdsduur instellen.). Je schakelt gewoon de warmtepomp elke dag even in en de pomp begint te lopen.
Als ik de warmtepomp uitschakel, gaat alles uit (logisch) en als ik 'm inschakel gaat de waterpomp na een minuut of zo een poosje lopen, in mijn geval 15 l/min. , 27W verbruik). Je ziet dan Waterpomp actief en Waterflow Ok aangevinkt, in mijn ESP programma
En natuurlijk gebruikt ie stroom als ie uitgeschakeld is via modbus, maar 8 W terwijl m'n zonnepanelen 30-50 kW per dag leveren zal me echt een zorg zijn.
De stroom is nodig om o.a. het bedieningspaneel te voeden.
Ik heb de voorrangsregeling vanaf vrijdag nu ook in gebruik gezet en de warmtepomp uit via de modbus. Ik zag gisteren inderdaad een piek van een paar minuten. De waterpomp loopt dan inderdaad een paar minuten. Dus blijkbaar werkt dit allemaal en heb je geen apart programma nodig in HA ofzo om te sturen. Standby gebruik is 8 W.

  • bakvis
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 15:21

bakvis

Tweakers.Nerd

BarryH schreef op zaterdag 6 juni 2026 @ 21:44:
[...]

Je kan met je huidige radiatoren prima naar de warmtepomp. scop 55 versus 35 (Beide de aanvoertemperatuur nodig bij -10), geeft ca. 25% verlaging E verbruik. Bij jou is dat ca. 1300*3 = 3900kWh/jaar *0.25 = 1000kWh p jr te besparen. Stel 35 cent (Want in de winter en straks variabel nettarief) = eur 350 per jaar. Kortom financieel gezien niet veel potentieel.


nb. wel even de WP specs checken: wat is vermogen bij -10 en A45 of A55
Vermogen is altijd 7Kw bij A -7/W55. Dit is dus (net aan) voldoende voor ons lijkt het. Zo koud wordt het echter niet heel vaak en de back-up heater is nog beschikbaar mocht het in het uiterste geval nodig zijn.
Luckeh schreef op zaterdag 6 juni 2026 @ 22:31:
[...]

Ik heb in de woonkamer 3 radiatorputten uitgerust met Heatmeisters om mijn afgifte te verhogen, zie het topic hier op GoT. Dan hoef je niet gelijk radiatoren vervangen en je hebt een leuk hobby projectje.
Hier ben ik inderdaad mee bekend, staat ook op de lijst van verbeteringen om door te voeren.

Mijn Specs


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12:36
GJzon schreef op zondag 7 juni 2026 @ 10:03:
[...]

Ik heb de voorrangsregeling vanaf vrijdag nu ook in gebruik gezet en de warmtepomp uit via de modbus. Ik zag gisteren inderdaad een piek van een paar minuten. De waterpomp loopt dan inderdaad een paar minuten. Dus blijkbaar werkt dit allemaal en heb je geen apart programma nodig in HA ofzo om te sturen. Standby gebruik is 8 W.
Wat bedoel je met 'voorrangsregeling'?

Walter

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 30-06 23:43
walter_321 schreef op maandag 8 juni 2026 @ 10:58:
[...]

Wat bedoel je met 'voorrangsregeling'?

Walter
Zie handleiding. Is een instelling via het bedieningspaneel om de waterpomp af en toe een tijdje te laten draaien om vastzitten te voorkomen. Dat noemt LG voorrangsregeling.

  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:38
GJzon schreef op maandag 8 juni 2026 @ 11:24:
[...]
Zie handleiding. Is een instelling via het bedieningspaneel om de waterpomp af en toe een tijdje te laten draaien om vastzitten te voorkomen. Dat noemt LG voorrangsregeling.
Bij mij heet wat jij beschrijft "Geforceerde pompwerking". "Voorrangsregeling" is keuze tussen DHW of CV verwarming prioriteit geven.

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 15:30

PeteSplit

ik weet het niet

mdvmine schreef op maandag 8 juni 2026 @ 14:44:
[...]


Bij mij heet wat jij beschrijft "Geforceerde pompwerking". "Voorrangsregeling" is keuze tussen DHW of CV verwarming prioriteit geven.
In de R32 handleidingen heet dat: voorrangsregeling of forced operation
Het staat voor de voor en overloop, de pre and overrun.
Vertaling van Koreaans > Engels > Nederlands is aangepast... :+

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:38
bakvis schreef op zaterdag 6 juni 2026 @ 21:01:
[...]
defrosts in de winter zorgen wel voor zo’n 10% verlies ga ik van uit. Dus de 6,9 Kw wordt al bijna 8 in de winter, 9 zal dus voldoende zijn zonder SWW runs.
Was de ketel 24 uur per dag aan het branden met 6,9 kW om het warm te houden bij ~0 C buiten afgelopen winter? Defrosts komen vooral voor als het net boven 0 is. Naar mate dat het harder vriest wordt de lucht droger met minder defrosts. Dus als je 6,9 kW nodig hebt bij zeg -10 C, is het een soort dubbel-op om daar nog weer 10% extra te tellen voor defrosts, want bij ~1 C buiten heb je minder dan die 6,9 kW nodig neem ik aan.

  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:38
mdvmine schreef op maandag 8 juni 2026 @ 14:52:
[...]
... is het een soort dubbel-op om daar nog weer 10% extra te tellen voor defrosts, ...
Overigens moet ik daar wel aan toevoegen dat defrosts heel erg situatie, temperatuurregeling en warmtevraag afhankelijk zijn. Sommigen hebben wel elk uur een defrost, en als je dan een kwartier kwijt bent per defrost, ga je eerder richting +30% benodigd vermogen voor een defrost. Dat kan ze wel vervelend maken.

  • GRT
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 29-06 14:42

GRT

Een paar dagen geleden merkte ik dat het bedienpaneeltje van mijn HM143MR u34 helemaal niks meer deed. Na controle blijkt het schermpje in de buitenunit een ch53 melding te geven (storing communicatie met bedienpaneel). Ik heb alle (glas) zekeringen gecontroleerd en die zijn in orde. Er staat geen spanning tussen de rode en zwarte draad naar het bedienpaneel. (Ook gemeten op de pinnem op de print in de buitenunit, dus kabelbreuk is ook uitgesloten) Op de uitgang van de externe thermostaat staat wel 230Vac. De print krijgt dus stroom. Er branden geen lampjes op de print. Verder meet ik tussen de pinnen van de bedienunit en het frame een spanning van ca. 60Vac. De voedingsspanning en de aarde lijken normaal te zijn

Het lijkt er dus op dat de print in de buitenunit kapot is, maar ik kan die 60Vac niet thuisbrengen waardoor ik een beetje bang ben dat er meer kapot is dan alleen de print. Heeft iemand hier ervaring mee?

  • teunos93
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 12:26

teunos93

HM123HF.UB60

PeteSplit schreef op maandag 8 juni 2026 @ 14:51:
[...]


In de R32 handleidingen heet dat: voorrangsregeling of forced operation
Het staat voor de voor en overloop, de pre and overrun.
Vertaling van Koreaans > Engels > Nederlands is aangepast... :+
bij de R290 heet dit “forced pump operation” en die werkt niet als je hem via modbus (of het display) uit zet. Ik gebruik alleen de auto modus op stooklijn dus als ik hem niet uitzet stookt hij ook nu af en toe nog in de nacht.

Vandaar de automation.

  • Reloader
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 29-06 15:23
ik heb een offerte voor mij liggen voor een 9KW HM093HFX buitendeel, 200 liter combi unit HN1639HY, ik trek zelf de leidingen en zet alles op zijn plek, in bedrijfstellen en aansluiten gebeurd door het leverende bedrijf. aanbiedingsprijs 20k inclusief BTW,

de prijs is inclusief leidingwerk , koppeling e.t.c.. ik had zelf verwacht dat de offerte zo'n 5k lager zou liggen, zit ik er dan zo naast met mijn schatting of is deze offerte aan de dure kant?

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12:36
Reloader schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 08:35:
ik heb een offerte voor mij liggen voor een 9KW HM093HFX buitendeel, 200 liter combi unit HN1639HY, ik trek zelf de leidingen en zet alles op zijn plek, in bedrijfstellen en aansluiten gebeurd door het leverende bedrijf. aanbiedingsprijs 20k inclusief BTW,

de prijs is inclusief leidingwerk , koppeling e.t.c.. ik had zelf verwacht dat de offerte zo'n 5k lager zou liggen, zit ik er dan zo naast met mijn schatting of is deze offerte aan de dure kant?
is het letterlijk enke de WP installaleren of ook radiators/vloerverwarming in huis?

mij lijkt je schatting juist, ik zou ook 5K lager verwachten.
Dat gezegd zijnde: altijd meerdere offertes vragen bij meerdere aanbieders.

  • The Real Gunnar
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 30-06 13:13
Reloader schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 08:35:
ik heb een offerte voor mij liggen voor een 9KW HM093HFX buitendeel, 200 liter combi unit HN1639HY, ik trek zelf de leidingen en zet alles op zijn plek, in bedrijfstellen en aansluiten gebeurd door het leverende bedrijf. aanbiedingsprijs 20k inclusief BTW,

de prijs is inclusief leidingwerk , koppeling e.t.c.. ik had zelf verwacht dat de offerte zo'n 5k lager zou liggen, zit ik er dan zo naast met mijn schatting of is deze offerte aan de dure kant?
Ik heb net vorige week een 12KW HM123MR UB40 laten plaatsen. Inclusief leidingwerk 200 liter boilervat, hijsen van buitendeel over het dak met kraan en aanpassing meterkast voor € 15.000 in Groningen. Dus je moet inderdaad zeker € 5.000 naar beneden kunnen. Moet wel zeggen dat ze behoorlijk wat werk hadden, denk dat ze zich er een beetje op verkeken hadden in een jaren 30 woning.

[ Voor 7% gewijzigd door The Real Gunnar op 16-06-2026 09:17 ]


  • Reloader
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 29-06 15:23
walter_321 schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 09:10:
[...]

is het letterlijk enke de WP installaleren of ook radiators/vloerverwarming in huis?

mij lijkt je schatting juist, ik zou ook 5K lager verwachten.
Dat gezegd zijnde: altijd meerdere offertes vragen bij meerdere aanbieders.
het is alleen de WP installeren, vloerverwarming e.t.c. doe ik allemaal zelf
The Real Gunnar schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 09:16:
[...]

Ik heb net vorige week een 12KW HM123MR UB40 laten plaatsen. Inclusief leidingwerk 200 liter boilervat, hijsen van buitendeel over het dak met kraan en aanpassing meterkast voor € 15.000 in Groningen. Dus je moet inderdaad zeker € 5.000 naar beneden kunnen. Moet wel zeggen dat ze behoorlijk wat werk hadden, denk dat ze zich er een beetje op verkeken hadden in een jaren 30 woning.
bedankt! , helaas aan de andere kant van het land :+

  • bakvis
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 15:21

bakvis

Tweakers.Nerd

Reloader schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 08:35:
ik heb een offerte voor mij liggen voor een 9KW HM093HFX buitendeel, 200 liter combi unit HN1639HY, ik trek zelf de leidingen en zet alles op zijn plek, in bedrijfstellen en aansluiten gebeurd door het leverende bedrijf. aanbiedingsprijs 20k inclusief BTW,

de prijs is inclusief leidingwerk , koppeling e.t.c.. ik had zelf verwacht dat de offerte zo'n 5k lager zou liggen, zit ik er dan zo naast met mijn schatting of is deze offerte aan de dure kant?
Hun leveren het leidingwerk maar zelf ga je het leidingwerk leggen? Enkel wat ze hoeven te deon is warmtepomp op het leidingwerk aansluiten, warmtepomp electrisch aansluiten en in bedrijf stellen? Dan vind ik 20K zeker aan de hoge kant.

Ik moet zeggen dat ik die Hydrosplit erg duur vind voor wat je krijgt (https://www.vanwalraven.com/nl/catalog/verwarming-koeling/warmtepompen/lg-warmtepompen/lg-warmtepomp-combi-hydrosplit-binnenunit/lg-warmtepomp-r290-combi-hydrosplit-binnenunit-hn1639hy.nk0-200l-502093/groups/g+c+p+a+nr+view). Ik neem even aan dat dit enkel een controlebox is met 3-weg klep, warmwater vat en leidingwerk.

€ 5275,00 vind ik erg veel geld, zeker gezien je voor 2750 euro minder een LG 270 Liter warmtepomp boiler hebt waar je ook nog eens €725,00 extra subsidie op krijgt, waardoor je effectief €3404,00 voordeliger uitkomt. (https://www.vanwalraven.com/nl/artnr/501844/lg-warmtepomp-boiler-r134a-wh27str2.fa-270l?selectedartnr=501844).

Ik begrijp dat de losse warmtepomp boiler een langere opwarmtijd heeft dan via het monoblock (simpelweg minder vermogen), daar tegen over staat een grotere water inhoud.

Mijn offerte voor een LG 9KW warmtepomp en 270 liter warmtepompboiler kwam uit op zo'n € 10500,00 na aftrek van subsidies.

Mijn Specs


  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 30-06 23:43
bakvis schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 10:26:
[...]

Hun leveren het leidingwerk maar zelf ga je het leidingwerk leggen? Enkel wat ze hoeven te deon is warmtepomp op het leidingwerk aansluiten, warmtepomp electrisch aansluiten en in bedrijf stellen? Dan vind ik 20K zeker aan de hoge kant.

Ik moet zeggen dat ik die Hydrosplit erg duur vind voor wat je krijgt (https://www.vanwalraven.com/nl/catalog/verwarming-koeling/warmtepompen/lg-warmtepompen/lg-warmtepomp-combi-hydrosplit-binnenunit/lg-warmtepomp-r290-combi-hydrosplit-binnenunit-hn1639hy.nk0-200l-502093/groups/g+c+p+a+nr+view). Ik neem even aan dat dit enkel een controlebox is met 3-weg klep, warmwater vat en leidingwerk.

€ 5275,00 vind ik erg veel geld, zeker gezien je voor 2750 euro minder een LG 270 Liter warmtepomp boiler hebt waar je ook nog eens €725,00 extra subsidie op krijgt, waardoor je effectief €3404,00 voordeliger uitkomt. (https://www.vanwalraven.com/nl/artnr/501844/lg-warmtepomp-boiler-r134a-wh27str2.fa-270l?selectedartnr=501844).

Ik begrijp dat de losse warmtepomp boiler een langere opwarmtijd heeft dan via het monoblock (simpelweg minder vermogen), daar tegen over staat een grotere water inhoud.

Mijn offerte voor een LG 9KW warmtepomp en 270 liter warmtepompboiler kwam uit op zo'n € 10500,00 na aftrek van subsidies.
Er wordt niet verteld of er zonnepanelen zijn. Lijkt me wel handig, met name in voor- en najaar als het best wel koud kan zijn en de warmtepomp wel aan het werk is. Heb zelf al een aantal jaren een monoblock 7 kW. Schrik soms wel als je ziet wat zo'n ding 's winters verbruikt.
Heb het deze winter semi-hybride gemaakt met de CV-ketel zodat bij lage temperaturen (< 2 graden) de ketel af en toe bij kan springen. Sowieso bij defrosts.
Deze week komt er een elektrische boiler 120 liter (met dubbele tank) binnen. Zal incl. mengventiel en materialen ca. 680 eur gaan kosten. Middels een mengventiel gekoppeld aan de CV-ketel.
Plan is om zo gauw de opbrengsten van de zonnepanelen tegenvallen c.q. alleen gebruikt worden voor de warmtepomp, de boiler uit te schakelen en het tapwater alleen door de CV-ketel op te laten warmen.

Ik ben het met Bakvis eens dat zo'n hydrosplit wel een hele dure oplossing is om wat warm water te krijgen. En je warmtepomp moet letterlijk elke dag aan het werk. Ik doe 'm 's zomers lekker uit.
Ik investeer liever in wat meer c.q. grotere zonnepanelen om de elektrische boiler en warmtepomp wat meer rendabel te maken en accu's op te kunnen laden.
Een warmtepompboiler was een optie geweest ware het niet dat het (urenlang) te veel geluid geeft om naast een slaapkamer te plaatsten. Prijstechnisch t.o.v. een elektrische boiler ook een hele dure oplossing en qua besparing niet zo interessant. Na 10 jaar moet je de apparatuur toch vervangen.
Ik hou ook bewust de CV-ketel. Alles kan kapot en dan heb ik altijd een reservebron. Heb een hekel aan kou.

Maar goed, ieder maakt zijn eigen keuzes en is gelukkig vrij daar in.

  • bakvis
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 15:21

bakvis

Tweakers.Nerd

GJzon schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 11:02:
[...]

Er wordt niet verteld of er zonnepanelen zijn. Lijkt me wel handig, met name in voor- en najaar als het best wel koud kan zijn en de warmtepomp wel aan het werk is. Heb zelf al een aantal jaren een monoblock 7 kW. Schrik soms wel als je ziet wat zo'n ding 's winters verbruikt.
Heb het deze winter semi-hybride gemaakt met de CV-ketel zodat bij lage temperaturen (< 2 graden) de ketel af en toe bij kan springen. Sowieso bij defrosts.
Deze week komt er een elektrische boiler 120 liter (met dubbele tank) binnen. Zal incl. mengventiel en materialen ca. 680 eur gaan kosten. Middels een mengventiel gekoppeld aan de CV-ketel.
Plan is om zo gauw de opbrengsten van de zonnepanelen tegenvallen c.q. alleen gebruikt worden voor de warmtepomp, de boiler uit te schakelen en het tapwater alleen door de CV-ketel op te laten warmen.

Ik ben het met Bakvis eens dat zo'n hydrosplit wel een hele dure oplossing is om wat warm water te krijgen. En je warmtepomp moet letterlijk elke dag aan het werk. Ik doe 'm 's zomers lekker uit.
Ik investeer liever in wat meer c.q. grotere zonnepanelen om de elektrische boiler en warmtepomp wat meer rendabel te maken en accu's op te kunnen laden.
Een warmtepompboiler was een optie geweest ware het niet dat het (urenlang) te veel geluid geeft om naast een slaapkamer te plaatsten. Prijstechnisch t.o.v. een elektrische boiler ook een hele dure oplossing en qua besparing niet zo interessant. Na 10 jaar moet je de apparatuur toch vervangen.
Ik hou ook bewust de CV-ketel. Alles kan kapot en dan heb ik altijd een reservebron. Heb een hekel aan kou.

Maar goed, ieder maakt zijn eigen keuzes en is gelukkig vrij daar in.
Ik snap je punt, je vergeet echter dat de COP van een warmtepomp boiler meehelpt. Ik heb wat (bierviltjes) berekeningen gedaan over de terugverdientijd van een warmtepompboiler ten opzichte van een COP-1 electrische boiler (zonnenstroom niet meegerekend, enkel electratarief).

Het kantelpunt van een warmtepomp boiler ligt ongeveer op 4-5 jaar. Na 4-5 jaar betaald de besparing in electrakosten het prijsverschil tussen een warmtepomp boiler en een electraboiler zichzelf terug.

Ook in de winter verbruikt een warmtepomp veel electra, maar de electrakosten per Kw warmte zijn nog altijd lager dan de gas kosten voor de zelde Kw warmte.

Mijn Specs


  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 30-06 23:43
bakvis schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 11:37:
[...]

Ik snap je punt, je vergeet echter dat de COP van een warmtepomp boiler meehelpt. Ik heb wat (bierviltjes) berekeningen gedaan over de terugverdientijd van een warmtepompboiler ten opzichte van een COP-1 electrische boiler (zonnenstroom niet meegerekend, enkel electratarief).

Het kantelpunt van een warmtepomp boiler ligt ongeveer op 4-5 jaar. Na 4-5 jaar betaald de besparing in electrakosten het prijsverschil tussen een warmtepomp boiler en een electraboiler zichzelf terug.

Ook in de winter verbruikt een warmtepomp veel electra, maar de electrakosten per Kw warmte zijn nog altijd lager dan de gas kosten voor de zelde Kw warmte.
Je hebt helemaal gelijk. Maar het geluid was voor mij de reden. Geen geklaag van 2 meiden die thuis ook wel eens studeren is mij best wel wat waard. :) :) :)
Een eigen airco op hun kamer voor koud en warm heeft al een heleboel rust opgeleverd. Kost een paar cent maar dan heb je ook wat.

  • Reloader
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 29-06 15:23
bakvis schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 10:26:
[...]

Hun leveren het leidingwerk maar zelf ga je het leidingwerk leggen? Enkel wat ze hoeven te deon is warmtepomp op het leidingwerk aansluiten, warmtepomp electrisch aansluiten en in bedrijf stellen? Dan vind ik 20K zeker aan de hoge kant.

Ik moet zeggen dat ik die Hydrosplit erg duur vind voor wat je krijgt (https://www.vanwalraven.com/nl/catalog/verwarming-koeling/warmtepompen/lg-warmtepompen/lg-warmtepomp-combi-hydrosplit-binnenunit/lg-warmtepomp-r290-combi-hydrosplit-binnenunit-hn1639hy.nk0-200l-502093/groups/g+c+p+a+nr+view). Ik neem even aan dat dit enkel een controlebox is met 3-weg klep, warmwater vat en leidingwerk.

€ 5275,00 vind ik erg veel geld, zeker gezien je voor 2750 euro minder een LG 270 Liter warmtepomp boiler hebt waar je ook nog eens €725,00 extra subsidie op krijgt, waardoor je effectief €3404,00 voordeliger uitkomt. (https://www.vanwalraven.com/nl/artnr/501844/lg-warmtepomp-boiler-r134a-wh27str2.fa-270l?selectedartnr=501844).

Ik begrijp dat de losse warmtepomp boiler een langere opwarmtijd heeft dan via het monoblock (simpelweg minder vermogen), daar tegen over staat een grotere water inhoud.

Mijn offerte voor een LG 9KW warmtepomp en 270 liter warmtepompboiler kwam uit op zo'n € 10500,00 na aftrek van subsidies.
ik zit midden in een verbouwing, dus vloerverwarming, verdeler, leidingen buizen e.t.c dat neem ik allemaal mee in het werk, koppelingen persen lukt ook wel dus.

wat betreft de hydrosplit unit, daar had ik nog niet over nagedacht, als dat inderdaad hetzelfde doet als
https://www.vanwalraven.com/nl/catalog/verwarming-koeling/warmtepompen/lg-warmtepompen/lg-warmtepomp-therma-v-hydrokit-binnenunit/groups/g+c+p+a+view en daar moet dan enkel nog een buffervat van 200 liter bij dan is de combinatie unit wel erg duur

  • meridin
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 30-06 20:10
Wat is jullie ervaring met koelen met de HM091HF?

Ik heb vloerverwarming met een kunststof open verdeler en meerlagenbuizen. Dus ik heb gister geprobeerd te koelen. Dat gaat goed maar waarmee ik worstel is het dauwpunt en pendelen.

Stel het dauwpunt is buiten nu 18 graden (knmi) en ik stel de max aanvoer watertemperatuur in op 19 (marge), dan gaat het heel snel pendelen?

Wat ik toen deed is de aanvoer op 10 graden zetten met gevolg condens op mijn buizen en verdeler. Na enkele uren werd de vloer natuurlijk ijskoud en heb ik het uitgezet gezien ik bang was voor condens op de vloer.

Hoe kan ik dit goed inregelen?

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 12:05
Koelen blijft lastig ivm condensatie. De aanvoer en retour temperatuur dalen vaak snel tenzij er het vloeroppervlak echt heel groot is, 150m2 of meer. Wat scheelt is de hysteresis zodanig groot zetten dat de compressor niet meer dan 3x per uur inschakelt. Ook de hysteresis onder het setpoint moet voldoende groot zijn om er voor te zorgen dat de compressor tijd heeft om terug te regelen en zo de temperatuur van het water idealiter weer terug op het setpunt komt. Helaas heeft lg naar mijn weten geen dauwpunt detectie.

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 13:33
meridin schreef op zondag 21 juni 2026 @ 14:32:
Wat is jullie ervaring met koelen met de HM091HF?

Ik heb vloerverwarming met een kunststof open verdeler en meerlagenbuizen. Dus ik heb gister geprobeerd te koelen. Dat gaat goed maar waarmee ik worstel is het dauwpunt en pendelen.

Stel het dauwpunt is buiten nu 18 graden (knmi) en ik stel de max aanvoer watertemperatuur in op 19 (marge), dan gaat het heel snel pendelen?

Wat ik toen deed is de aanvoer op 10 graden zetten met gevolg condens op mijn buizen en verdeler. Na enkele uren werd de vloer natuurlijk ijskoud en heb ik het uitgezet gezien ik bang was voor condens op de vloer.

Hoe kan ik dit goed inregelen?
Ik draai met een hm123mr u34 silent, 22 liter fixed flow, hysterese op max en ingesteld (-3 +3) op 18 graden op de uitvoer.

Alle zones staan maximaal open. Pruttelt best goed door. Toen ik hem eerst op 16 graden had staan had ik last en pendelen, nu niet meer op 18 graden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m-VZdnVoqZtdyrFPqS9OYJa_UQ4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nsldPCyGhH9nh8OWI8odF4Uz.png?f=fotoalbum_large

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


  • Kenwood960
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 11:26
Ik heb een 7kw Monobloc, u43. Aansturing via modbus met home assistant. Dmv een dauwpunt berekening (temp en LV zigbee sensor) koelt hij met PV overschot tot max 3x per dag.


Dmv een automatisering stopt hij met een smart grid blokkering een graadje boven het dauwpunt .

Na de eerste koelrun wordt na 3 uur een check gedaan of de inlet temp terug boven het dauwpunt zit.


De wtw ventilatie doet een check of de absolute luchtvochtigheid buiten lager is dan binnen, dan gaat hij wat extra ventileren om het dauwpunt nog wat lager te krijgen, scheelt soms een graadje extra dieper koelen.

Het schaaft er een paar graden af, zodat het binnen toch aangenaam blijft. Als het onweer achtig is valt er natuurlijk niet veel te koelen totdat het dauwpunt bereikt is .

[ Voor 34% gewijzigd door Kenwood960 op 21-06-2026 16:43 ]


  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 15:30

PeteSplit

ik weet het niet

Ik heb 50m2 vloerverwarming (koeling) en radiatoren. Hysterese op -3 / +1 en doel temperatuur op 20 graden.
Vandaag ook weer even op 19 graden gezet, maar weer veel condens op de leidingen kort bij de warmtepomp.
Waarschijnlijk door de vele regen, een hoge luchtvochtigheid in huis, eerder condens op de leidingen.
Op andere dagen kan ik tot 18 graden koelen zonder condens.
Als de compressor uit staat laat ik de waterpomp wel lopen, om het koude water goed te laten rondstromen (om mijn radiatoren beter te laten koelen, omdat het koude water weer aan dezelfde zijde de radiator verlaat).

Hier een overzicht van vandaag.
Bij 20 graden 8 minuten koelen en 32 minuten niet. Bij 19 graden 8 minuten koelen en 22 minuten niet.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7yGDMLdFMqI6rya6zGqgtPC8sWg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lYKVBTbaZn3u0eeoA657boqn.jpg?f=fotoalbum_large

Verbruik ongeveer 2000 Wh in 10 uur, is dan gemiddeld 200 W per uur.

[ Voor 3% gewijzigd door PeteSplit op 21-06-2026 18:14 ]

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12:36
Ik heb hier een 180m2 vloerverwarming.

Koelen eens uitgetest; ik stuur op retour 19°C.

De WP lijkt zo eindelijk eens te doen wat ik verwacht. Ze stuurt mooi naar 19°C retour en blijft er veelal net boven. Ik heb nog wel modulatie staan op max 50%. Dat beperkt wel de snelheid van de compressor de eerste 30 minuten.
Ik heb ze maximaal al eens 5 uur laten lopen en door modulatie gaag ze nooit onder 19°C (een enkele keer even 18,7 maar even later terug 19.1°C.... de temp sensor blijven natuurlijk die absurd kleine resolutie hebben). En delta T zit net onder 5°C.

De vloer kan dus zeer mooi de koeling opnemen. Door de massa van de vloer is de koeling wel niet echt merkbaar. Ook zonder koeling blijft ons het op max 24graden binnen. Door de koeling eens enkele uren te laten draaien zit de max temp in huis eerder rond 23°C.
Ik heb wel de vv in badkamer uitgezet...

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 12:05
Koelen met een warmtepomp met vloerkoeling duurt een paar dagen is mijn ervaring voordat het echt goed merkbaar is. Dus het is beter de Warmtepomp te starten met koelen voordat het echt warm wordt.

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 13:35
Net even met Claud zitten rekenen maar voor mijn 5kW model heb ik ongeveer 80–90 m² vloerkoeling nodig om 5 kW weg te krijgen. Ik heb maar 40 m² dus slaat hij na 14,5 minuut weer uit. Kom dus niet door de opstartpiek heen.

Mijn vloer zou ~2.300 W kunnen koelen. Zou daar eigenlijk nog ~2.700 W aan faincoils bij moeten hangen om echt te kunnen gaan koelen. Al lukt dat weer niet met 18 graden aanvoer want dan heb je dermate veel faincoils nodig.

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 13:33
jvanderkroon schreef op maandag 22 juni 2026 @ 12:01:
Net even met Claud zitten rekenen maar voor mijn 5kW model heb ik ongeveer 80–90 m² vloerkoeling nodig om 5 kW weg te krijgen. Ik heb maar 40 m² dus slaat hij na 14,5 minuut weer uit. Kom dus niet door de opstartpiek heen.

Mijn vloer zou ~2.300 W kunnen koelen. Zou daar eigenlijk nog ~2.700 W aan faincoils bij moeten hangen om echt te kunnen gaan koelen. Al lukt dat weer niet met 18 graden aanvoer want dan heb je dermate veel faincoils nodig.
Wat is je ingangstemperatuur vanuit je vloer?
En, tijdens het draaien, wat zijn dan je in en uitvoer temperaturen?

Het valt mij op als ik hem kouder zet dat ik juist pendel gedrag krijg, heb hem nu op 19 graden uitvoer staan met een hysterese van +3 dus hij begint pas te koelen als het water uit de vloer 22 graden bereikt.
Pomp op continue en een vast debiet van 22L

Ook gekeken of er geen korte loop is met een radiator nog ergens?

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 13:35
@Casper de Boer heb nergens radiatoren, er is alleen vloerverwarming aanwezig.

LG ingesteld op uitvoer temp van 18 °C en de retour was 22 °C met een flow van 20 l/min
Weet even niet wat de andere settings zijn.

Net wel even zitten kijken of ik niet een leiding naar zolder kan neerleggen en daar dan een Innova Ducto SLC 1200 kan plaatsen. Daar zou ik ~2.000 W mee kunnen toevoegen aan koel capaciteit. Die koele lucht kan dan van zolder naar beneden vallen.

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12:36
jvanderkroon schreef op maandag 22 juni 2026 @ 12:01:
Net even met Claud zitten rekenen maar voor mijn 5kW model heb ik ongeveer 80–90 m² vloerkoeling nodig om 5 kW weg te krijgen. Ik heb maar 40 m² dus slaat hij na 14,5 minuut weer uit. Kom dus niet door de opstartpiek heen.

Mijn vloer zou ~2.300 W kunnen koelen. Zou daar eigenlijk nog ~2.700 W aan faincoils bij moeten hangen om echt te kunnen gaan koelen. Al lukt dat weer niet met 18 graden aanvoer want dan heb je dermate veel faincoils nodig.
Je WP moduleert toch? Die zal wel zelf zien dat er maar 2kw in de vloer weg kan en daar naar moduleren

Hier moduleert de 7kw wp naar een afgifte van 1.3-2.0kW....

  • KarsS
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 30-06 22:03
jvanderkroon schreef op maandag 22 juni 2026 @ 12:01:
Net even met Claud zitten rekenen maar voor mijn 5kW model heb ik ongeveer 80–90 m² vloerkoeling nodig om 5 kW weg te krijgen. Ik heb maar 40 m² dus slaat hij na 14,5 minuut weer uit. Kom dus niet door de opstartpiek heen.

Mijn vloer zou ~2.300 W kunnen koelen. Zou daar eigenlijk nog ~2.700 W aan faincoils bij moeten hangen om echt te kunnen gaan koelen. Al lukt dat weer niet met 18 graden aanvoer want dan heb je dermate veel faincoils nodig.
Als je vloerkoeling in een betonvloer ligt heb je van die opstart piek helemaal geen last. Dan zijn er zomaar enkele tientallen kiloWatts nodig om een serieuze verandering van de vloer temperatuur te bewerkstelligen.

Ik heb hier een 7kW WP in 66m2 betonvloer. Ik koel in dit soort tropische tijden een paar uurtjes per dag en in die tijd moduleerd de LG maar heel beperkt terug.

Edit: ik heb nog wel een fancoil op de slaapkamer maar door de dunne buizen er naar toe doet die niet zoveel helaas, een temperatuur verlaging van 2 a 3 graden is wel het maximum. Ik bedenk me nu dat als ik net als @PeteSplit en @Casper de Boer de waterpomp laat lopen, ik misschien die fancoil wat effectiever kan maken. De betonvloer beneden kan dan misschien als warmtebatterij voor de fancoil boven werken waardoor die veel meer uren effectief blijft... Hmmm, ga ik een mee experimenteren.

[ Voor 21% gewijzigd door KarsS op 23-06-2026 08:12 ]


  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 13:33
KarsS schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 07:50:
[...]

Als je vloerkoeling in een betonvloer ligt heb je van die opstart piek helemaal geen last. Dan zijn er zomaar enkele tientallen kiloWatts nodig om een serieuze verandering van de vloer temperatuur te bewerkstelligen.

Ik heb hier een 7kW WP in 66m2 betonvloer. Ik koel in dit soort tropische tijden een paar uurtjes per dag en in die tijd moduleerd de LG maar heel beperkt terug.

Edit: ik heb nog wel een fancoil op de slaapkamer maar door de dunne buizen er naar toe doet die niet zoveel helaas, een temperatuur verlaging van 2 a 3 graden is wel het maximum. Ik bedenk me nu dat als ik net als @PeteSplit en @Casper de Boer de waterpomp laat lopen, ik misschien die fancoil wat effectiever kan maken. De betonvloer beneden kan dan misschien als warmtebatterij voor de fancoil boven werken waardoor die veel meer uren effectief blijft... Hmmm, ga ik een mee experimenteren.
Dat is precies zoals ik het ook heb, bij mij zit er een radiateur tussen mijn wtw ventilatie om de inblaas lucht extra af te koelen. Precies vandaar de pomp op constant staan tijdens koelen, de vloer wordt dan je koude batterij. Tevens "warmt" je vloer hierdoor net wat meer op zodat je bij de start van de volgende run de kou beter kwijt kan.

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 13:35
KarsS schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 07:50:
[...]

Als je vloerkoeling in een betonvloer ligt heb je van die opstart piek helemaal geen last. Dan zijn er zomaar enkele tientallen kiloWatts nodig om een serieuze verandering van de vloer temperatuur te bewerkstelligen.
Had net de doeltemperatuur op 21 staan met een offset van -3 en +3. Na een paar minuten draaien gaat hij onder de 18 graden en slaat af.

Het gaat om 40m2 vloeroppervlakte als ik daarmee ~55 W/m² kan koelen heb ik 2200 W die ik kwijt kan.
Gaat om in de dekvloer gestorte vloerverwarming dus heeft best wat massa. Na 9 minuten gaat hij nu dus uit en de opstartpiek is ±18 minuten dacht ik.

Compressor start op 25Hz en gaat na 2 minuten terug naar 20Hz en 1 minuut later naar 21Hz tot hij afslaat.

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:38
KarsS schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 07:50:
[...]
Als je vloerkoeling in een betonvloer ligt heb je van die opstart piek helemaal geen last. Dan zijn er zomaar enkele tientallen kiloWatts nodig om een serieuze verandering van de vloer temperatuur te bewerkstelligen.
Dat kun je niet zomaar zeggen. Vermogen != thermische massa. Het vermogen kwijt kunnen betekent afgifte vermogen wat afhankelijk is van verschil watertemperatuur en omgeving, en van waterdebiet. Dus tijdens de opstartpiek kan de watertemperatuur best wel ver moeten 'dippen' om het vermogen kwijt te kunnen en daardoor buiten hysterese gaan. Hoger waterdebiet zou misschien kunnen helpen, maar ook daar zitten grenzen aan.

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 13:33
jvanderkroon schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 12:47:
[...]

Had net de doeltemperatuur op 21 staan met een offset van -3 en +3. Na een paar minuten draaien gaat hij onder de 18 graden en slaat af.

Het gaat om 40m2 vloeroppervlakte als ik daarmee ~55 W/m² kan koelen heb ik 2200 W die ik kwijt kan.
Gaat om in de dekvloer gestorte vloerverwarming dus heeft best wat massa. Na 9 minuten gaat hij nu dus uit en de opstartpiek is ±18 minuten dacht ik.

Compressor start op 25Hz en gaat na 2 minuten terug naar 20Hz en 1 minuut later naar 21Hz tot hij afslaat.
Staat je minimale water temperatuur goed ingesteld?
Daar kan namelijk ook nog een beveiliging op zitten. Weet alleen niet meer uit mijn hoofd waar in het menu dat staat.

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 15:30

PeteSplit

ik weet het niet

jvanderkroon schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 12:47:
[...]

Had net de doeltemperatuur op 21 staan met een offset van -3 en +3. Na een paar minuten draaien gaat hij onder de 18 graden en slaat af.

Het gaat om 40m2 vloeroppervlakte als ik daarmee ~55 W/m² kan koelen heb ik 2200 W die ik kwijt kan.
Gaat om in de dekvloer gestorte vloerverwarming dus heeft best wat massa. Na 9 minuten gaat hij nu dus uit en de opstartpiek is ±18 minuten dacht ik.

Compressor start op 25Hz en gaat na 2 minuten terug naar 20Hz en 1 minuut later naar 21Hz tot hij afslaat.
De LG gaat eigenlijk altijd vol aan, bij verwarmen en ook bij koelen.
Als je de temperatuur verlaagt, dan blijft de warmtepomp aan.
Bij koelen wil de LG (met R32) gaan naar 12 graden, met een hysterese van 3,
dan zou de warmtepomp niet uitgaan, als je de temperatuur zet op 15 graden.

Ik heb kort bij de warmtepomp snel veel condensatie,
waardoor ik de temperatuur niet lager zet dan 19 graden.
De warmtepomp koelt dan twee keer per uur 8 minuten.
PeteSplit in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • KarsS
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 30-06 22:03
jvanderkroon schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 12:47:
[...]

Had net de doeltemperatuur op 21 staan met een offset van -3 en +3. Na een paar minuten draaien gaat hij onder de 18 graden en slaat af.

Het gaat om 40m2 vloeroppervlakte als ik daarmee ~55 W/m² kan koelen heb ik 2200 W die ik kwijt kan.
Gaat om in de dekvloer gestorte vloerverwarming dus heeft best wat massa. Na 9 minuten gaat hij nu dus uit en de opstartpiek is ±18 minuten dacht ik.

Compressor start op 25Hz en gaat na 2 minuten terug naar 20Hz en 1 minuut later naar 21Hz tot hij afslaat.
Bedoel je met de doeltemperatuur de water temperatuur? Zo niet moet je de gewenste watertemperatuur nog instellen bij de stooklijn. Als 21 graden de water-doeltemperatuur is kan ik mij voorsteen dat hij snel afslaat, dat lijkt mij te hoog om serieus warmte aan de betonmassa te onttrekken. Er moet wel een delta-t mogelijk blijven en daar komt de overgangsweestand vanaf de bovenkant vloer naar het water nog bovenop. In de praktijk is dat samen toch al gauw een graad of 7 a 8.

Nu verkeer ik in de luxe positie dat mijn Therma-V een bug in de koel-firmware heeft >:) . Hij wil bij mij altijd naar een watertemperatuur van 12 graden (uitlaat) toe. Dat lukt niet zo snel en voor hij zover is stop ik het koelen al weer. Na een paar uurtjes zit de vloer op18 a 20 graden en dat is m.i. toch wel nodig om serieus warmte aan de ruimte te onttrekken. Na uitzetten van de WP blijft de vloer nog vele uren op deze temperatuur.

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 13:35
Als ik naar een graaf of 7 a 8 ga dan wordt het een water balet. Het dauwpunt is momenteel 17.5 graad dus vandaar dat ik daar boven wil blijven.

de temperatuur beveiliging staat op 16 graden ingesteld om dan uit te slaan. Met doeltemperatuur bedoel ik de water temperatuur. Heb hem net nog een run op 18 gehad maar de water temp is al op 18 graden dus daar gaat hij niet meer op aan.

Flow staat op 20l/min wat neerkomt op op 5l/min per groep.

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • KarsS
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 30-06 22:03
Die 17.5 graad, waar de vloer boven moet blijven, is toch een heel andere temperatuur dan de water temperatuur. Net als dat je 's winters je huis niet warm krijgt met een aanvoer temperatuur van 21 graden.

Je moet er gewoon een beetje mee experimenteren om uit te vinden wat werkt in jou situatie. Ongeïsoleerde leiding delen gaan onvermijdelijk condens vertonen. Ik zie dat ook bij verdelers en dergelijke. Het is bijna onmogelijk dat allemaal zo te isoleren dat er geen condens meer optreedt. Maar hoe erg is dat eigenlijk?

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 15:30

PeteSplit

ik weet het niet

KarsS schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 15:22:
Die 17.5 graad, waar de vloer boven moet blijven, is toch een heel andere temperatuur dan de water temperatuur. Net als dat je 's winters je huis niet warm krijgt met een aanvoer temperatuur van 21 graden.

Je moet er gewoon een beetje mee experimenteren om uit te vinden wat werkt in jou situatie. Ongeïsoleerde leiding delen gaan onvermijdelijk condens vertonen. Ik zie dat ook bij verdelers en dergelijke. Het is bijna onmogelijk dat allemaal zo te isoleren dat er geen condens meer optreedt. Maar hoe erg is dat eigenlijk?
Hoe erg.. ligt aan je leidingen. Ik heb stalen leidingen (verzinkt) en ook nog radiatoren (wit gelakt) en zie hier en daar al wat roest zitten. Langdurig koelen met condens, zal roest geven, maar wanneer dan een leiding, of radiator gaat lekken en vervangen moet worden, zal wel meevallen. Zorg na het koelen dat de leidingen droog kunnen worden, dan verwacht ik geen problemen.

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • butterkeks
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 16:19
De reserveverwarming mag officieel alleen tot 18° worden gebruikt; bij lagere temperaturen wordt een bypass aanbevolen. Ik kan me voorstellen dat het probleem ligt bij de stroomvoerende onderdelen, die dan vochtig worden.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12:36
jvanderkroon schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 12:47:
[...]

Had net de doeltemperatuur op 21 staan met een offset van -3 en +3. Na een paar minuten draaien gaat hij onder de 18 graden en slaat af.
Aanvoer temp naar de wp of vertrek bij de wp?

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 13:35
Aanvoer richting het huis.

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12:36
Voor aanvoer richting huis is 18°C veel te hoog.

Je gaat naar iets als 15°C moeten gaan opdat de WP iets van energie kwijt kan in de beperkte vloer.

Of beter nog sturen op de aanvoer naar de WP. De ORC om het uur riskeert de uitlaat van de WP nog eens lager te sturen en over de hysterese te gaan...

Walter

  • rolandmegens
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 28-06 21:20
Ik heb iets raar met mijn LG warmtepomp. Tot nu toe werkte altijd alles goed. Dus hij is lekker 4x per dag aan het koelen, en dan meestal 1x per 1-3 dagen een SWW run (tot 50 graden).

Echter merk ik nu ineens dat mijn water koud is, en wat ik ook doe, het lukt mij niet meer om de warmtepomp in de modus te krijgen dat hij SWW op gaat warmen. Alle schema's staan goed, alle instellingen zijn identiek gebleven, maar toch lukt het niet.

Ik heb al geprobeerd:
  • Om de target temperatuur aan te passen naar 55 graden
  • Koel-actie uit te zetten
  • Koel-actie weer opnieuw aan zetten
  • SWW modus uit / aan te zetten
  • Via meterkast 5-10 minuten stroom van de groep af, en dan weer erop.
Wat ik ook doe, hij wil maar niet het SWW opwarmen.

Iemand enig idee wat ik nog meer zou kunnen doen? Ik wilde ook nog even restarten in het systeem zelf, maar dat kon ik zo even nergens vinden.


Update: uit het niks is hij ineens het weer gaan doen :D

[ Voor 8% gewijzigd door rolandmegens op 25-06-2026 18:05 ]


  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 30-06 23:43
rolandmegens schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 17:02:
Ik heb iets raar met mijn LG warmtepomp. Tot nu toe werkte altijd alles goed. Dus hij is lekker 4x per dag aan het koelen, en dan meestal 1x per 1-3 dagen een SWW run (tot 50 graden).

Echter merk ik nu ineens dat mijn water koud is, en wat ik ook doe, het lukt mij niet meer om de warmtepomp in de modus te krijgen dat hij SWW op gaat warmen. Alle schema's staan goed, alle instellingen zijn identiek gebleven, maar toch lukt het niet.

Ik heb al geprobeerd:
  • Om de target temperatuur aan te passen naar 55 graden
  • Koel-actie uit te zetten
  • Koel-actie weer opnieuw aan zetten
  • SWW modus uit / aan te zetten
  • Via meterkast 5-10 minuten stroom van de groep af, en dan weer erop.
Wat ik ook doe, hij wil maar niet het SWW opwarmen.

Iemand enig idee wat ik nog meer zou kunnen doen? Ik wilde ook nog even restarten in het systeem zelf, maar dat kon ik zo even nergens vinden.


Update: uit het niks is hij ineens het weer gaan doen :D
Hittestress.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12:36
rolandmegens schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 17:02:
Ik heb iets raar met mijn LG warmtepomp. Tot nu toe werkte altijd alles goed. Dus hij is lekker 4x per dag aan het koelen, en dan meestal 1x per 1-3 dagen een SWW run (tot 50 graden).

Echter merk ik nu ineens dat mijn water koud is, en wat ik ook doe, het lukt mij niet meer om de warmtepomp in de modus te krijgen dat hij SWW op gaat warmen. Alle schema's staan goed, alle instellingen zijn identiek gebleven, maar toch lukt het niet.

Ik heb al geprobeerd:
  • Om de target temperatuur aan te passen naar 55 graden
  • Koel-actie uit te zetten
  • Koel-actie weer opnieuw aan zetten
  • SWW modus uit / aan te zetten
  • Via meterkast 5-10 minuten stroom van de groep af, en dan weer erop.
Wat ik ook doe, hij wil maar niet het SWW opwarmen.

Iemand enig idee wat ik nog meer zou kunnen doen? Ik wilde ook nog even restarten in het systeem zelf, maar dat kon ik zo even nergens vinden.


Update: uit het niks is hij ineens het weer gaan doen :D
Kon je zien welke temperatuur de WP zag in je buffer?

Soms gaan temperatuursensoren stuk...

  • Luckeh
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Luckeh

Lucas

rolandmegens schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 17:02:
Ik heb iets raar met mijn LG warmtepomp. Tot nu toe werkte altijd alles goed. Dus hij is lekker 4x per dag aan het koelen, en dan meestal 1x per 1-3 dagen een SWW run (tot 50 graden).

Echter merk ik nu ineens dat mijn water koud is, en wat ik ook doe, het lukt mij niet meer om de warmtepomp in de modus te krijgen dat hij SWW op gaat warmen. Alle schema's staan goed, alle instellingen zijn identiek gebleven, maar toch lukt het niet.

Ik heb al geprobeerd:
  • Om de target temperatuur aan te passen naar 55 graden
  • Koel-actie uit te zetten
  • Koel-actie weer opnieuw aan zetten
  • SWW modus uit / aan te zetten
  • Via meterkast 5-10 minuten stroom van de groep af, en dan weer erop.
Wat ik ook doe, hij wil maar niet het SWW opwarmen.

Iemand enig idee wat ik nog meer zou kunnen doen? Ik wilde ook nog even restarten in het systeem zelf, maar dat kon ik zo even nergens vinden.


Update: uit het niks is hij ineens het weer gaan doen :D
Ik kwam hier even spieken, want ik heb identiek hetzelfde probleem sinds woensdag. Ik heb al maanden niets gewijzigd aan m'n configuratie; maar ook mijn SWW run kreeg ik maar niet getriggerd. Ook onze WP draait in koelmodus deze dagen. De SWW-sensor temp gaat tot onder de 30gr ( en moppers van vrouwlief en kids dat het douchewater koud is), waar hij normaal onder de 55-57gr automatisch de SWW-run doet naar 65gr.

Ook ik heb dezelfde acties gedaan. Ook via de app; via het display en via HA eea geprobeerd. Maar kreeg de SWW-run maar niet getriggerd. Volgens wat troubleshooting op het internet zou je een SWW-run via de app kunnen forceren door "Quick DHW Heating" aan te vinken. Maar ook daarmee gebeurde niets. En toen moest ook ik even weg en ging hij om 19:00 toch ineens de SWW-run draaien.

Op donderdag weer hetzelfde beeld (en moppers), hij triggert niet op de ingestelde hysterese. Om 08:30 vanochtend zou hij al onder de hysterese moeten zitten (65-7) maar wederom pas om 19:00 werd er een run getriggerd.

Ik heb geen tijdsschema's actief - hij draait 24/7 op dezelfde instelling.

AlphaESS 10+6kW + 23kWh batterij || 64x 500Wp PV || '23 MY LR || LG R290 16kW WP


  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 13:33
Luckeh schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 01:00:
[...]

Ik kwam hier even spieken, want ik heb identiek hetzelfde probleem sinds woensdag. Ik heb al maanden niets gewijzigd aan m'n configuratie; maar ook mijn SWW run kreeg ik maar niet getriggerd. Ook onze WP draait in koelmodus deze dagen. De SWW-sensor temp gaat tot onder de 30gr ( en moppers van vrouwlief en kids dat het douchewater koud is), waar hij normaal onder de 55-57gr automatisch de SWW-run doet naar 65gr.

Ook ik heb dezelfde acties gedaan. Ook via de app; via het display en via HA eea geprobeerd. Maar kreeg de SWW-run maar niet getriggerd. Volgens wat troubleshooting op het internet zou je een SWW-run via de app kunnen forceren door "Quick DHW Heating" aan te vinken. Maar ook daarmee gebeurde niets. En toen moest ook ik even weg en ging hij om 19:00 toch ineens de SWW-run draaien.

Op donderdag weer hetzelfde beeld (en moppers), hij triggert niet op de ingestelde hysterese. Om 08:30 vanochtend zou hij al onder de hysterese moeten zitten (65-7) maar wederom pas om 19:00 werd er een run getriggerd.

Ik heb geen tijdsschema's actief - hij draait 24/7 op dezelfde instelling.
Heel gek idee hoor, maar zit er misschien een begrenzing op dat hij niet kan verwarmen boven een bepaalde buiten temperatuur?

Probeer de buiten temperatuur sensor eens af te dekken van de zon of met een kleine ventilator te koelen (niet in koud water dompelen wat dan gaat denk ik heel de regeling van slag)

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


  • rolandmegens
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 28-06 21:20
Casper de Boer schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 06:36:
[...]

Heel gek idee hoor, maar zit er misschien een begrenzing op dat hij niet kan verwarmen boven een bepaalde buiten temperatuur?

Probeer de buiten temperatuur sensor eens af te dekken van de zon of met een kleine ventilator te koelen (niet in koud water dompelen wat dan gaat denk ik heel de regeling van slag)
Dit kan het mogelijk zijn. Zou tenminste het wel verklaren dat hij het ineens weer doet.


@walter_321 hij zag dat het SWW maar 20 graden was in het vat. Dus die sensor werkte wel nog

[ Voor 8% gewijzigd door rolandmegens op 26-06-2026 07:12 ]


  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 13:33
rolandmegens schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 07:11:
[...]

Dit kan het mogelijk zijn. Zou tenminste het wel verklaren dat hij het ineens weer doet.


@walter_321 hij zag dat het SWW maar 20 graden was in het vat. Dus die sensor werkte wel nog
Even een databook erbij gepakt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/973T_UaD1jbR3BQ4tmLy9WcBgZI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QAKEiDO1i5R9tpG8IEI1oQG8.png?f=fotoalbum_large
Lijkt er op dat je de sensor dus niet boven de 35 graden moet laten komen :)

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


  • Kenwood960
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 11:26
Casper de Boer schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 09:46:
[...]

Even een databook erbij gepakt:
[Afbeelding]
Lijkt er op dat je de sensor dus niet boven de 35 graden moet laten komen :)
Is dat dan omdat de gasdruk te hoog oploopt ?

  • Luckeh
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Luckeh

Lucas

Casper de Boer schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 06:36:
[...]

Heel gek idee hoor, maar zit er misschien een begrenzing op dat hij niet kan verwarmen boven een bepaalde buiten temperatuur?

Probeer de buiten temperatuur sensor eens af te dekken van de zon of met een kleine ventilator te koelen (niet in koud water dompelen wat dan gaat denk ik heel de regeling van slag)
Dank je. Vandaag de 3e dag op rij met het fenomeen en dit is (vrijwel zeker) de oorzaak van het probleem. Hij lijkt pas aan te springen als hij >30m onder de 35gr is. Mijn LG WP staat vol in de namiddag/avondzon op een stuk beton. De airtemp gaat ruim over de 40gr. Ik weet niet waar de temperatuur sensor precies zit; maar met deze wetenschap ligt een oplossing voor de hand.

AlphaESS 10+6kW + 23kWh batterij || 64x 500Wp PV || '23 MY LR || LG R290 16kW WP


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12:36
Luckeh schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 22:30:
[...]

Ik weet niet waar de temperatuur sensor precies zit; maar met deze wetenschap ligt een oplossing voor de hand.
De sensor zit veelal achteraan op de warmtepomp, linksboven op de lamellen.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12:36
Ik dacht dus dat de wp in koelmodus 'correct werkt. Ze moduleert hier correct bij koeling.

Deze morgen dus niet meer....

Opeens bleek ze hangen na een ORC op 50% vermogen, 40Hz (het max dat ik instelde).
Het lijkt op de bug bij verwarmen in silent mode waar de wp na een ORC in vol vermogen blijft draaien totdat ze over de hysterese gaat.

Maar veel erger; de wp stopte niet eens ze over hysterese ging.
De wp staat ingesteld op 18°C water maken, hysterese -1/+1; en de WP zakte tot 16,4 graden. Zo draaide de WP 5 uur....

De hysterese werkt wel correct bij 'normale' werking (bv als ik de temp. verhoog).

Dat lijkt me echt niet te kunnen...

  • jschel
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 08:31
walter_321 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 13:01:
Ik dacht dus dat de wp in koelmodus 'correct werkt. Ze moduleert hier correct bij koeling.

Deze morgen dus niet meer....

Opeens bleek ze hangen na een ORC op 50% vermogen, 40Hz (het max dat ik instelde).
Het lijkt op de bug bij verwarmen in silent mode waar de wp na een ORC in vol vermogen blijft draaien totdat ze over de hysterese gaat.

Maar veel erger; de wp stopte niet eens ze over hysterese ging.
De wp staat ingesteld op 18°C water maken, hysterese -1/+1; en de WP zakte tot 16,4 graden. Zo draaide de WP 5 uur....

De hysterese werkt wel correct bij 'normale' werking (bv als ik de temp. verhoog).

Dat lijkt me echt niet te kunnen...
Bij mij werkt koelen ook best prima, maar idd af en toe besluit de 3 fase R32 vol gas te gaan koelen voor een tijd, meestal ongeveer 1 uur, en tot soms wel tot 10 graden, om daarna gewoon weer het setpoint te gaan volgen. Wel irritant want tijdens die events onstaat er wel wat vocht onder de jaga's :(

LG HM123MR | Goodwe GW8K-DT | Homeassistant | ESPhome | Gasloos


  • fjux
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 15:57
Misschien een stomme vraag hier, maar ik ben me aan het oriënteren voor een warmtepomp, en wil een deel of groot deel van de installatie zelf gaan doen.

Nu was mijn oog gevallen op de HM121MRS.UB40

Met de warmteverlies berekening kom ik rond de 10kw uit en koevlaas ook, maar gezien koud water vrees dacht ik dat 12 kw dan wat beter zou zitten.

Echter Lees ik in dit topic nogal veel over problemen rondom defrosts. Meer dan ik zie in de topics van andere merken.

Mijn oog is vooral op de lg gevallen ivm de mooie prijs, en ook de r32 is beter qua prijs dan de r290 varianten. (En ik ben van plan om te verwarmen met 35 a 40 graden dus r290 lijkt me niet nodig?)

Zijn de defrosts minder aanwezig op het 12 kw model ivm grotere units?

  • jschel
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 08:31
fjux schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 22:14:
Misschien een stomme vraag hier, maar ik ben me aan het oriënteren voor een warmtepomp, en wil een deel of groot deel van de installatie zelf gaan doen.

Nu was mijn oog gevallen op de HM121MRS.UB40

Met de warmteverlies berekening kom ik rond de 10kw uit en koevlaas ook, maar gezien koud water vrees dacht ik dat 12 kw dan wat beter zou zitten.

Echter Lees ik in dit topic nogal veel over problemen rondom defrosts. Meer dan ik zie in de topics van andere merken.

Mijn oog is vooral op de lg gevallen ivm de mooie prijs, en ook de r32 is beter qua prijs dan de r290 varianten. (En ik ben van plan om te verwarmen met 35 a 40 graden dus r290 lijkt me niet nodig?)

Zijn de defrosts minder aanwezig op het 12 kw model ivm grotere units?
Ja zeker wel minder defrosts door de grote warmtewisselaar en dubbele fan. Maar zeker wel aanwezig hoor. Maar dat heeft elke warmtepomp. Door defrosts hebben wij het nog nooit koud gehad iig. De LG heeft idd een prima prijs maar de regeling is een beetje ondoorgrondelijk en het lijkt er op dat er wel wat bugs in zitten. Maar als je er een beetje tijd in steekt is het best een prima apparaat, zeker voor de prijs!

LG HM123MR | Goodwe GW8K-DT | Homeassistant | ESPhome | Gasloos


  • fjux
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 15:57
jschel schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 08:31:
[...]

Ja zeker wel minder defrosts door de grote warmtewisselaar en dubbele fan. Maar zeker wel aanwezig hoor. Maar dat heeft elke warmtepomp. Door defrosts hebben wij het nog nooit koud gehad iig. De LG heeft idd een prima prijs maar de regeling is een beetje ondoorgrondelijk en het lijkt er op dat er wel wat bugs in zitten. Maar als je er een beetje tijd in steekt is het best een prima apparaat, zeker voor de prijs!
Ja natuurlijk defrosts horen er bij, maar in dit topic hebben ze nogal de boventoon vandaar mijn vraag ;)

Ik zie dat jij ook een 12KW hebt, dus dat zit dan wel goed.

De bugs spreken me natuurlijk niet echt aan, maar het prijs verschil is wel groot, als ik bijvoorbeeld kijk naar een vaillant zit het snel op 7 a 8 duizend euro, terwijl de LG te krijgen is voor +/-4500, echter is dat dan wel weer "grijze" import......

nouja mooie dingen weer om lekker over te gaan denken wat nu handig is!

Overigens, zijn er hier nog meningen voor/tegen R290 vs R32? (naast milieu impact)
Wat ik vooral zie is dat R290 vaak een klap duurder is, en niet echt beter, vaak minder KW bij koudere temps, maar wel betere COP bij 55 graden natuurlijk, maar dat is voor mij niet echt interessant.

Qua geluid lijken ze soms wel stiller, maar als ik dan de units vergelijk die ik nodig heb bij -7 of -10 wordt het verschil ook weer kleiner.

Het voelt alleen wel als oude "zooi" kopen, maar aan de andere kant is het natuurlijk wel verder uit ontwikkeld.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12:36
fjux schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 22:14:
Misschien een stomme vraag hier, maar ik ben me aan het oriënteren voor een warmtepomp, en wil een deel of groot deel van de installatie zelf gaan doen.

Nu was mijn oog gevallen op de HM121MRS.UB40

Met de warmteverlies berekening kom ik rond de 10kw uit en koevlaas ook, maar gezien koud water vrees dacht ik dat 12 kw dan wat beter zou zitten.

Echter Lees ik in dit topic nogal veel over problemen rondom defrosts. Meer dan ik zie in de topics van andere merken.

Mijn oog is vooral op de lg gevallen ivm de mooie prijs, en ook de r32 is beter qua prijs dan de r290 varianten. (En ik ben van plan om te verwarmen met 35 a 40 graden dus r290 lijkt me niet nodig?)

Zijn de defrosts minder aanwezig op het 12 kw model ivm grotere units?
Je angst voor defrost; die zijn er vooral als het ergens tussen 0°C en 5°C zijn....

Op de koudste momenten zijn die er veel minder. Dus voor dimensioneren om het in huis warm genoeg te hebben zijn de defrost minder belangrijk.

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 13:33
fjux schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 22:14:
Misschien een stomme vraag hier, maar ik ben me aan het oriënteren voor een warmtepomp, en wil een deel of groot deel van de installatie zelf gaan doen.

Nu was mijn oog gevallen op de HM121MRS.UB40

Met de warmteverlies berekening kom ik rond de 10kw uit en koevlaas ook, maar gezien koud water vrees dacht ik dat 12 kw dan wat beter zou zitten.

Echter Lees ik in dit topic nogal veel over problemen rondom defrosts. Meer dan ik zie in de topics van andere merken.

Mijn oog is vooral op de lg gevallen ivm de mooie prijs, en ook de r32 is beter qua prijs dan de r290 varianten. (En ik ben van plan om te verwarmen met 35 a 40 graden dus r290 lijkt me niet nodig?)

Zijn de defrosts minder aanwezig op het 12 kw model ivm grotere units?
Ik heb destijds expres voor de 12kW gekozen wegens de grotere verdamper, tot op heden geen spijt van gehad. Wel een tijdje bezig geweest om de afgifte goed in te regelen maar dat is denk ik ook inherent aan een warmtepomp.

Mijn wp staat standaard op silent, scheelt ook nog een hoop in het geluid.
Dat is weer het voordeel van overcapaciteit hebben.

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


  • fjux
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 15:57
Casper de Boer schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 09:31:
[...]

Ik heb destijds expres voor de 12kW gekozen wegens de grotere verdamper, tot op heden geen spijt van gehad. Wel een tijdje bezig geweest om de afgifte goed in te regelen maar dat is denk ik ook inherent aan een warmtepomp.

Mijn wp staat standaard op silent, scheelt ook nog een hoop in het geluid.
Dat is weer het voordeel van overcapaciteit hebben.
mooi! dat was ook mijn gedachte, ik verwacht niet die volle 12KW nodig te hebben en verwarm ook niet volle bak het hele huis. alleen moet ik wel kijken wat voor effect die defrosts gaan hebben op het vermogen, ons huis (jaren 30) heeft nogal wat warmte lekken die niet 123 op te lossen zijn (less: glas in lood, originele houten kozijnen etc) dus ook bij 0 graden moet er nog aardig wat warmte het pand in.

In de specs van LG staat vrolijk 11KW, maar daar geloof ik niets van 8)7

Als ik kijk bij vaillant dan zakt de 10KW modellen makkelijk naar 6KW rond de 7 graden. Ik gok dat daar de defrosts wel zijn mee genomen, of komt dit meer door R32 vs R290?

  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:38
fjux schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 10:19:
[...]
Als ik kijk bij vaillant dan zakt de 10KW modellen makkelijk naar 6KW rond de 7 graden. Ik gok dat daar de defrosts wel zijn mee genomen, of komt dit meer door R32 vs R290?
Ik denk niet dat het koudemiddel invloed heeft op de snelheid van invriezen. Dat ligt aan buitentemperatuur, vochtigheid, omgeving, gevraagd vermogen... Aan zoveel factoren dat het moeilijk is om te zeggen 6 of 10 kW "over". Bijvoorbeeld: als je de pomp in de tuin zet met struiken en schutting eromheen dan kan hij makkelijk zijn eigen vriesbubbel maken, en vriest hij snel in. Terwijl boven op een plat dak verwaait het veel meer en vriest hij bijna nooit in. Hoe meer vermogen je vraagt, vriest hij ook sneller in.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12:36
mdvmine schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 10:28:
[...]


Ik denk niet dat het koudemiddel invloed heeft op de snelheid van invriezen. Dat ligt aan buitentemperatuur, vochtigheid, omgeving, gevraagd vermogen... Aan zoveel factoren dat het moeilijk is om te zeggen 6 of 10 kW "over". Bijvoorbeeld: als je de pomp in de tuin zet met struiken en schutting eromheen dan kan hij makkelijk zijn eigen vriesbubbel maken, en vriest hij snel in. Terwijl boven op een plat dak verwaait het veel meer en vriest hij bijna nooit in. Hoe meer vermogen je vraagt, vriest hij ook sneller in.
De meer efficiente warmtepomp zal iets meer energie uit de lucht halen en daarom de lucht iets minder hard afkoelen voor eenzelfde afgegeven vermogen en zal daarom wat minder defrosts geven. Daar de R290 meer efficient is, zou deze daarom minder defrosts hebben.

  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:38
walter_321 schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 12:36:
[...]
De meer efficiente warmtepomp zal iets meer energie uit de lucht halen en daarom de lucht iets minder hard afkoelen voor eenzelfde afgegeven vermogen en zal daarom wat minder defrosts geven. Daar de R290 meer efficient is, zou deze daarom minder defrosts hebben.
Mja, maar is het significant? We hebben het hier over verschillen van, een procent of 5?
Pagina: 1 ... 207 208 Laatste