LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1

Pagina: 1 ... 208 209 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • Rel-1993
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 01-09 08:48
@Bazz0847 En het is ook 1 fase? Wat was het setpoint in je plaatje. Bij mij moduleert die ook wel maar luistert niet naar het setpoint, altijd naar 12gr.

Verder denk een gaaf product voor mensen die niet technisch zijn of er simpelweg geen zin in hebben!

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 01-09 17:23
Rel-1993 schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 11:40:
[...]

Idd. Met Hz limiet bedoelde ik dat nieuwe versies van de WP de compressor kunnen limiteren over modbus.
De frequentie kan je maar limiteren tot minimaal 40%; dat lost eventueel de opstartpiek op. Niet het slecht moduleren.

  • butterkeks
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 01-09 15:06
Goedemorgen,

voor mijn oude 9 kW R32 U44 (10/2022) IDU heb ik een nieuwe IDU-besturingskaart gekocht; nu kan ik daarmee het vermogen via Modbus ook terugbrengen tot minimaal 40%.

Over de verwarmingsmodus kan ik nog niets zeggen, maar het zou een verbeterde ventilatorregeling en een beter opstartgedrag moeten hebben, en de uitval na injectie van flashgas moeten voorkomen. Blijkbaar hebben ze de software van de R32 S2 aangepast aan de oude R32, maar officieel ontbreekt de mogelijkheid om een externe temperatuursensor aan te sluiten en een buffertank te gebruiken; de aansluitingen op de printplaat zijn in ieder geval niet dienovereenkomstig gelabeld. Ik zou eens moeten testen of het toch lukt – de printplaten zijn verder qua lay-out immers identiek.

In de regeling zelf is er een nieuwe optie (software 3069), namelijk een ondergrens voor de temperatuur in de verwarmingsmodus.

In de koelmodus werkt deze helaas nog steeds slecht en is er helemaal niets veranderd ten opzichte van mijn oude printplaat. Het minimumvermogen is 20 Hz, de onderste hysterese is altijd 5 K, ongeacht wat ik instel. Het vermogen is het laagst wanneer de werkelijke watertemperatuur bij het opstarten zeer dicht bij de gewenste temperatuur ligt.

Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

  • butterkeks
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 01-09 15:06
Bazz0847 schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 12:07:


Gedrag met koelen zonder buffervat met R32 unit (moduleert netjes terug naar 15 Hz):

[Afbeelding]
Een heel interessant product, gefeliciteerd!

Het zou nog geweldig zijn als er een intelligente temperatuurregeling zou zijn op basis van een weersvoorspelling en een gebouwregeling.

Bij welke Therma werd er dan een minimum van 15 Hz bereikt? Ik heb een 9 kW U44 (1-fasig), die draait in de koelstand minimaal op 20 Hz, maar in de verwarmingsstand op 10 Hz.

  • Rel-1993
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 01-09 08:48
@butterkeks Wat is een IDU-kaart en waar koop je die? Luisterd je WP bij het koelen nu wel naar het setpoint?

  • butterkeks
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 01-09 15:06
Rel-1993 schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 09:48:
@butterkeks Wat is een IDU-kaart en waar koop je die? Luisterd je WP bij het koelen nu wel naar het setpoint?
Ik heb hem hier gekocht. Natuurlijk is het veel geld, maar nog steeds goedkoper dan de LG-service te laten komen voor de update.


https://leolibra.de/products/lg-innengerateplatine-ebr89705706-fur-hm-anlagen?_pos=1&_sid=393b25c9b&_ss=r


Nee, helaas regelt hij niet op de streeftemperatuur; het gedrag is precies hetzelfde als bij de oude kaart.


Als ik bijvoorbeeld 19° als doeltemperatuur instel, schakelt hij bij 14° uit, hoewel er 3K hysterese is ingesteld.

Dat hij pas bij 12° het vermogen vermindert, heb ik nog nooit gezien. Het laagste vermogen dat ik ooit in de koelmodus heb gezien, is 20 Hz.

Ik heb gemerkt dat hoe verder de werkelijke temperatuur bij het opstarten van de streeftemperatuur afwijkt, hoe hoger het vermogen is. En dat geldt niet alleen bij het opstarten, maar gedurende de gehele looptijd. Dat betekent dat je bij het opstarten alleen een streeftemperatuur moet kiezen die zo dicht mogelijk bij de werkelijke temperatuur ligt, en die vervolgens na een paar minuten moet aanpassen. Daarna draait het apparaat constant op 20-22 Hz.

[ Voor 19% gewijzigd door butterkeks op 17-07-2026 10:00 ]


  • Rel-1993
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 01-09 08:48
butterkeks schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 09:58:
[...]

Ik heb hem hier gekocht. Natuurlijk is het veel geld, maar nog steeds goedkoper dan de LG-service te laten komen voor de update.


https://leolibra.de/products/lg-innengerateplatine-ebr89705706-fur-hm-anlagen?_pos=1&_sid=393b25c9b&_ss=r


Nee, helaas regelt hij niet op de streeftemperatuur; het gedrag is precies hetzelfde als bij de oude kaart.


Als ik bijvoorbeeld 19° als doeltemperatuur instel, schakelt hij bij 14° uit, hoewel er 3K hysterese is ingesteld.

Dat hij pas bij 12° het vermogen vermindert, heb ik nog nooit gezien. Het laagste vermogen dat ik ooit in de koelmodus heb gezien, is 20 Hz.

Ik heb gemerkt dat hoe verder de werkelijke temperatuur bij het opstarten van de streeftemperatuur afwijkt, hoe hoger het vermogen is. En dat geldt niet alleen bij het opstarten, maar gedurende de gehele looptijd. Dat betekent dat je bij het opstarten alleen een streeftemperatuur moet kiezen die zo dicht mogelijk bij de werkelijke temperatuur ligt, en die vervolgens na een paar minuten moet aanpassen. Daarna draait het apparaat constant op 20-22 Hz.
Dank voor je reactie! Dus die plaat is niet werkelijk anders maar er staat andere software op? Vraag me af of dat niet simpelweg op dit eeprommetje staat Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JC1g4_rrchV18o_I6llRtW1DBAg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/K0tXQd9bpnaID24sxXPpA3Je.png?f=user_large

  • RoelsRules
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 22:39
Die coptimeister lijkt me een interessant product voor onze therma. Dat ding kan wel wat optimalisatie gebruiken en heb geen zin/tijd/kennis om heel veel zelf er aan te doen...

Is er een homey integratie op de planning toevallig?

tja, wat hier stond heb ik al lang niet meer...


  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 30-08 21:41
butterkeks schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 06:48:
[...]

Een heel interessant product, gefeliciteerd!

Het zou nog geweldig zijn als er een intelligente temperatuurregeling zou zijn op basis van een weersvoorspelling en een gebouwregeling.

Bij welke Therma werd er dan een minimum van 15 Hz bereikt? Ik heb een 9 kW U44 (1-fasig), die draait in de koelstand minimaal op 20 Hz, maar in de verwarmingsstand op 10 Hz.
Een thermostatische regeling komt zeer binnenkort beschikbaar, uiteraard ook volledig instelbaar zoals je van onze spullen gewend bent ;) . Plaatje is van een HM123MR U34 van 5 jaar oud.

Maker van de HeatMeister (voorheen HeatBooster) ventilatorsturing


  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 30-08 21:41
RoelsRules schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 16:31:
Die coptimeister lijkt me een interessant product voor onze therma. Dat ding kan wel wat optimalisatie gebruiken en heb geen zin/tijd/kennis om heel veel zelf er aan te doen...
Thanks! We doen ons best er een echt tweakers-product van te maken. Feature requests zijn ook altijd welkom!
Is er een homey integratie op de planning toevallig?
Homey staat op de planning, maar dat is niet onze eerste prioriteit momenteel. Ik hoop wel dit jaar nog ook een Homey-integratie op te kunnen leveren. Alle interfaces zijn al wel aanwezig, dus in principe kan nu iedereen er integraties voor maken.

[ Voor 7% gewijzigd door Bazz0847 op 17-07-2026 16:36 ]

Maker van de HeatMeister (voorheen HeatBooster) ventilatorsturing


  • RoelsRules
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 22:39
OK mooi dat homey op de planning staat. Nu alleen nog ff checken of onze wp compatibel is met de coptimeister. Ik zie dat ze 2 lg modellen ondersteunen maar die nrs herken ik nergens bij mij. Of kijk ik scheel :)

tja, wat hier stond heb ik al lang niet meer...


  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 30-08 21:41
Wat is het typenummer van je warmtepomp? Waarschijnlijk zoiets als HM-getal-MR of HM-getal-HF. Die beiden types zijn compatibel :)

Maker van de HeatMeister (voorheen HeatBooster) ventilatorsturing


  • butterkeks
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 01-09 15:06
Rel-1993 schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 13:47:
[...]

Dank voor je reactie! Dus die plaat is niet werkelijk anders maar er staat andere software op? Vraag me af of dat niet simpelweg op dit eeprommetje staat [Afbeelding]
Ja en nee. De software staat er wel op, maar er is ook nog een grote chip waarop eveneens een datum is afgedrukt.

  • butterkeks
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 01-09 15:06
Bazz0847 schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 16:34:
[...]

Een thermostatische regeling komt zeer binnenkort beschikbaar, uiteraard ook volledig instelbaar zoals je van onze spullen gewend bent ;) . Plaatje is van een HM123MR U34 van 5 jaar oud.
Oké, dat verklaart het. De driefasige apparaten hebben een veel lager minimumvermogen bij het koelen dan de eenfasige apparaten. Heeft u ook ervaring met de eenfasige U44-apparaten? Heeft u een logica die deze uitval na injectie van flashgas voorkomt of vermindert?

  • ZjelcoP
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 01-09 10:49
@Bazz0847 De Coptimeister neemt de regeling over en zorgt er bij een ORC in stille modus ook voor dat de warmtepomp niet uit de hysterese schiet en afslaat? Dan ben ik om en heb je een terugkerende klant. Ben al fan van de Heatmeisters, zeer dankbaar gebruikt om de boel te verwarmen maar vooral ook alles te meten!

  • PvtBrainwashed
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 27-08 09:10
@Bazz0847 Klinkt als een perfect product voor mij! Zie dat die meters van ABB met RS485 wel aan de prijs zijn. Heb nu een gewone homewizard stroommeter op de groep van de warmtepomp zitten, is er een manier om die data bij de Coptimeter te betrekken?

  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 30-08 21:41
ZjelcoP schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 10:15:
@Bazz0847 De Coptimeister neemt de regeling over en zorgt er bij een ORC in stille modus ook voor dat de warmtepomp niet uit de hysterese schiet en afslaat? Dan ben ik om en heb je een terugkerende klant. Ben al fan van de Heatmeisters, zeer dankbaar gebruikt om de boel te verwarmen maar vooral ook alles te meten!
Yes, dat doet hij zeker! Als het goed is loopt je LG nu netjes door ☺️

Maker van de HeatMeister (voorheen HeatBooster) ventilatorsturing


  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 30-08 21:41
PvtBrainwashed schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 10:34:
@Bazz0847 Klinkt als een perfect product voor mij! Zie dat die meters van ABB met RS485 wel aan de prijs zijn. Heb nu een gewone homewizard stroommeter op de groep van de warmtepomp zitten, is er een manier om die data bij de Coptimeter te betrekken?
Nu nog niet, maar er komt zeker een mogelijkheid om meer meters te koppelen. Je kunt binnenkort ook de vermogens pushen, dus dan kun je sowieso ieder type meter gebruiken (maar dan moet je hem zelf uitlezen en de data doorsturen).

[ Voor 5% gewijzigd door Bazz0847 op 18-07-2026 11:06 ]

Maker van de HeatMeister (voorheen HeatBooster) ventilatorsturing


  • Erik12484
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 31-08 12:53
walter_321 schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 00:22:
[...]

Super bedankt voor de feedback!

Ik ben vooral benieuwd of jullie de r290 versie goed modulerend krijgen. Dat lijkt momenteel echt een probleem dat bij velen terugkomt.


En ik hoop dat jullie van LG wat inzicht krijgen in hun softversies. Dat is momenteel ook een serieus probleem....(hoe werkt welke software versie...).
Bij dezen nog een reactie van deel 2 van het ontwikkelteam van de CoptiMeister. De R290 unit laat zich qua compressorfrequentie wel wat lastiger temmen dan de R32 versie, hij wil soms toch heel graag uit gaan voordat de minimale compressor-frequentie bereikt wordt. Dit is vooral rond de wat hogere buitentemperaturen (10~15 graden). Het gedrag krijgen we echter wel heel veel beter dan met de originele regeling. Dit is met de LG fw versie van 2024, nog zonder instelbare limiet op het vermogen.

Hier in de test draait het in een opstelling zonder vloerverwarming en buffervat zeer stabiel en comfortabel, afgelopen winter volledig op stooklijn zonder naregeling, zonder klachten van de vrouwelijke wederhelft 8). Temperatuur beneden nominaal 20,5~21 graden.

Wat performance data over afgelopen winter:
  • Warmtepomp: HM123HF.UB60
  • Afgiftesysteem: conventionele radiatoren T22 beneden (incl HeatMeisters), boven T10, T11 en T20 (passief)
  • Tapwater: Nefit 120 liter/30 kW boiler indirect verwarmd. Dagelijks op 60 graden ivm volume
  • Origineel gasverbruik woning ca 3000 m3 per jaar
  • Verbruik warmtepomp (sinds 1 september): 5200 kWh
  • Gemeten COP (sinds 1 september 2025): 4.10

[ Voor 18% gewijzigd door Erik12484 op 18-07-2026 11:51 ]


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 01-09 17:23
Erik12484 schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 11:32:
[...]

Bij dezen nog een reactie van deel 2 van het ontwikkelteam van de CoptiMeister. De R290 unit laat zich qua compressorfrequentie wel wat lastiger temmen dan de R32 versie, hij wil soms toch heel graag uit gaan voordat de minimale compressor-frequentie bereikt wordt. Dit is vooral rond de wat hogere buitentemperaturen (10~15 graden). Het gedrag krijgen we echter wel heel veel beter dan met de originele regeling. Dit is met de LG fw versie van 2024, nog zonder instelbare limiet op het vermogen.

Hier in de test draait het in een opstelling zonder vloerverwarming en buffervat zeer stabiel en comfortabel, afgelopen winter volledig op stooklijn zonder naregeling, zonder klachten van de vrouwelijke wederhelft 8).

Wat performance data over afgelopen winter:
  • Warmtepomp: HM123HF.UB60
  • Afgiftesysteem: conventionele radiatoren T22 beneden (incl HeatMeisters), boven T10, T11 en T20 (passief)
  • Tapwater: Nefit 120 liter/30 kW boiler indirect verwarmd. Dagelijks op 60 graden ivm volume
  • Origineel gasverbruik woning ca 3000 m3 per jaar
  • Verbruik warmtepomp (sinds 1 september): 5200 kWh
  • Gemeten COP (sinds 1 september 2025): 4.10
Nogmaals bedankt.

Dat is idd wat ik zie; bij hogere temperaturen buiten (5-10) graden neemt de wp niet de tijd tot lagere frequenties terug te moduleren. Ik zie ook dat de wp stuurt naar de stooklijn + hysteresis (ipv enkel naar de stooklijn). Ik zie dat als oorzaak van het slecht terugmoduleren.

Door bovenop de vermogenslimiet te werken met een simpele pid controler heb ik de wp wel perfect modulerend (ondanks een hoop onzin in de software van de WP - wp werkt naar 50% ingesteld vermogen, bij 'uitschakelen door boven hysteresis te gaan blokkeert de wp en herstart nooit' met vermogens limiet actief).

  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 30-08 21:41
Kleine mededeling van huishoudelijke aard aan diegenen die de CoptiMeister hebben draaien: we hebben zojuist een firmware-update uitgebracht (v1.0.4) met veel nieuwe functies en verbeteringen. Deze kan zoals altijd OTA geïnstalleerd worden.

Maker van de HeatMeister (voorheen HeatBooster) ventilatorsturing


  • PvtBrainwashed
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 27-08 09:10
@Bazz0847 @Erik12484 Ik heb nog een vraagje over de Coptimeter. De LG is bij ons thuis op een dakkapel geïnstalleerd. Het liefst klim ik daar zo weinig mogelijk op. Nu vroeg ik me het volgende af. Stel dat ik de Coptimeter in de behuizing van de warmtepomp installeer en verbind met wifi. En stel dat om de een of andere reden opnieuw verbonden moet worden met wifi, moet ik dan fysiek naar de warmtepomp/Coptimeter toe om de B-knop in te drukken (cf. installatiehandleiding) of is daar een andere oplossing voor?

Ik wijzig geregeld iets in de het thuisnetwerk, maar zou dan liever niet het dak op gaan. Andere oplossing is uiteraard om een RS485 naar binnen te trekken, maar dat gaat helaas niet zo makkelijk.

En wat me nu te binnen schiet: wordt de RS485-kabel en kabel voor voeding eigenlijk meegeleverd?

Ben benieuwd!

  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 30-08 21:41
De CoptiMeister zoekt zelf opnieuw verbinding met WiFi als hij de verbinding zou verliezen. Het gaat met herverbinden puur om SSID en wachtwoord, dus routers swappen is geen enkel probleem. Als je het wifi-wachtwoord wil wijzigen kan je dat in de webapp doen vóórdat je de wijziging daadwerkelijk doorvoert in de router, dus dan hoef je het dak alsnog niet op :)

Mocht je per ongeluk toch het wifi-wachtwoord wijzigen van de router, dan is het een kwestie van het oude wachtwoord terugzetten en dan zal de CoptiMeister gewoon weer opnieuw verbinden. Dan kun je alsnog het wifi-wachtwoord in de configuratie van de CoptiMeister wijzigen naar het nieuwe wachtwoord. Het komt dus eigenlijk altijd goed zonder dat je het dak op hoeft.

De RS485-kabel wordt meegeleverd (is een simpele tweelingsnoer van +-70 cm lang).

[ Voor 6% gewijzigd door Bazz0847 op 30-07-2026 14:21 ]

Maker van de HeatMeister (voorheen HeatBooster) ventilatorsturing


  • Kip
  • Registratie: September 2004
  • Niet online

Kip

Bazz0847 schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 11:40:
[...]

In onze tests moduleren de warmtepompen goed. Dit specifieke gedrag is mij niet bekend eigenlijk. Wel zie ik dat zónder CoptiMeister de R32 units heel slecht moduleren in koelmodus (ook niet geweldig in verwarmingsmodus), maar met onze besturing moduleert alles gewoon OK :)
Het is goed om de verwachtingen wat te temperen zolang niet alle modellen zijn getest.

​Ik begrijp dat de warmtepomp via Modbus wordt aangestuurd. Bij gebruik van de standaard registers verwacht ik dat bepaalde hardnekkige bugs, zoals de setpoint overschrijving bij oudere 1-fase R32 modellen in de koelmodus, niet verholpen zijn.

​Ik waardeer een oplossing voor wie een kant en klaar systeem zoekt met genoeg flexibiliteit om zelf het nodige in te stellen.

Pardon my dutch


  • thijspillen
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 21:51
Onze thermostaat voor onze LG warmtepomp geeft sinds een tijdje geen mogelijkheid meer tot koelen, alleen automatisch (AI) of verwarmen.

Iemand tips ( voor een leek)hoe ik hem weer op koelen krijg (installateur is op vakantie)... :/

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VvybQ0cKaCSjJFboYyqzESyw6OE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Pf2gt4iHenPoPAOpBBuWrLkG.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c1jlqmYO0N-93HdCDl1O7hE0qXA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZAg5xZaJMdHxrVcTHJbf9k1D.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h2SJrf-8oZLjpr3yj7LK5WCq2vg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1rF2iTa9NR7hSx4B92aMUpkV.jpg?f=fotoalbum_large

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 22:04
@thijspillen heb je de stoom er al een keer af gehaald?

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 01-09 12:27
Het is ook mij gelukt om mijn LG R290 7kW WP uit te lezen met een ESP32, deze van waveshare:

https://www.waveshare.com/wiki/ESP32-S3-Relay-1CH

Ik weet niet of dit eerder hier gemeld was. Mijn esphome config is de volgende:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
uart:
  tx_pin: GPIO17
  rx_pin: GPIO18
  flow_control_pin: GPIO21
  baud_rate: 9600
  id: uart_modbus
  parity: none
  data_bits: 8
  stop_bits: 1
Het uitlezen lijkt stabiel, maar ik zie helaas niet de "hogere" registers: de Energy Acc registers (read 38 en hoger) en ook de Power Limit niet (coil 6 en holding 24). Hier krijg ik errors op, is mijn WP (of WP software) te oud?

Verder lijkt de Compressor Hz maar ongeveer eens per minuut te worden geupdate? En Compressor Limit lijkt geen effect te hebben op de warmwater cyclus dus dat is wel jammer. Ik had gehoopt vooral die wat stabieler te krijgen, maar verder zie ik geen opties als (de nieuwe?) Power Limit ook niet werkt? Iemand hier nog andere ideeën voor?

  • Erik12484
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 31-08 12:53
Kip schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 10:57:
[...]

​Ik begrijp dat de warmtepomp via Modbus wordt aangestuurd. Bij gebruik van de standaard registers verwacht ik dat bepaalde hardnekkige bugs, zoals de setpoint overschrijving bij oudere 1-fase R32 modellen in de koelmodus, niet verholpen zijn.
Een van de functies van de CoptiMeister is dat hij de setpoint-overschrijding zoals deze standaard in de LG zit wel voorkomt. Zowel in koelen en verwarmen draait de warmtepomp daardoor veel constanter. Uiteraard wel binnen de grenzen van het modulatie-bereik van de warmtepomp, maar daarbuiten draait hij een slimmere on-off modulatie die voorkomt dat de warmtepomp in het onderste deel van de stooklijn teveel warmte/koeling gaat maken.
PvtBrainwashed schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 11:09:
@Bazz0847 @Erik12484 Ik heb nog een vraagje over de Coptimeter. De LG is bij ons thuis op een dakkapel geïnstalleerd. Het liefst klim ik daar zo weinig mogelijk op. Nu vroeg ik me het volgende af. Stel dat ik de Coptimeter in de behuizing van de warmtepomp installeer en verbind met wifi. En stel dat om de een of andere reden opnieuw verbonden moet worden met wifi, moet ik dan fysiek naar de warmtepomp/Coptimeter toe om de B-knop in te drukken (cf. installatiehandleiding) of is daar een andere oplossing voor?

Ik wijzig geregeld iets in de het thuisnetwerk, maar zou dan liever niet het dak op gaan. Andere oplossing is uiteraard om een RS485 naar binnen te trekken, maar dat gaat helaas niet zo makkelijk.
Het is ook mogelijk om de modbuskabel vanaf de warmtepomp naar binnen te leggen en de CoptiMeister daar te verbinden. Dan hoef je daarna zeker het dak niet meer op.

[ Voor 39% gewijzigd door Erik12484 op 03-08-2026 09:06 ]


  • bakvis
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 20:39

bakvis

Tweakers.Nerd

Vraagje, is er iemand die een ITHO SWW vat heeft met een LG r290 warmtepomp? Dit ivm de mogelijkheid om een ITHO vat van 200/270 liter aan de muur te hangen (met vloetsteun voor 240-270 liter)

Een los SWW vat krijg ik niet recht gerekend met de constructeur…

de ITHO warmtepomp SWW vaten gebruiken echter een losse platen wisselaar met circulatie pomp en hebben niet direct de mogelijkheid voor een electrisch element voor legionella runs.

Edit:
Ik zie in de handleiding dat er wel een aansluiting voor een hercirculatie pomp, maar deze is enkel via een tijdschema te schakelen en niet in te schakelen met een SWW run voor zover ik zie?

[ Voor 18% gewijzigd door bakvis op 04-08-2026 10:37 ]

Mijn Specs


  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 01-09 12:27
bakvis schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 20:20:
Vraagje, is er iemand die een ITHO SWW vat heeft met een LG r290 warmtepomp? Dit ivm de mogelijkheid om een ITHO vat van 200/270 liter aan de muur te hangen (met vloetsteun voor 240-270 liter)

Een los SWW vat krijg ik niet recht gerekend met de constructeur…
Wat bedoel je hiermee?
de ITHO warmtepomp SWW vaten gebruiken echter een losse platen wisselaar met circulatie pomp en hebben niet direct de mogelijkheid voor een electrisch element voor legionella runs.
Die vaten hebben een eigen pomp? Ik heb geen ITHO vat, maar wel een SWW vat. Een voordeel van de R290 is dat je een anti-legionella kan doen puur op de WP, je hebt niet per sé een elektrisch element nodig. Met R32 kan dit niet.

  • bakvis
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 20:39

bakvis

Tweakers.Nerd

mdvmine schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 10:34:
[...]


Wat bedoel je hiermee?


[...]


Die vaten hebben een eigen pomp? Ik heb geen ITHO vat, maar wel een SWW vat. Een voordeel van de R290 is dat je een anti-legionella kan doen puur op de WP, je hebt niet per sé een elektrisch element nodig. Met R32 kan dit niet.
Ja, zie: ITHO I-WPV Laadmodule pagina 5.

In de I-WPV zit een losse pomp die het water vanuit het vat door de platenwisselaar trekt (A1/A2) aan de andere kant zit de warmtepomp (B1/B2) die zelf het water door de warmtepomp zijde van de platenwisselaar pompt.

Eventueel kan de aansturing misschien ook via het 3weg klep contact en een los 230v relais om de SWW circulatiepomp aan te sturen.

Mijn Specs


  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 01-09 12:27
bakvis schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 10:48:
[...]
In de I-WPV zit een losse pomp die het water vanuit het vat door de platenwisselaar trekt (A1/A2) aan de andere kant zit de warmtepomp (B1/B2) die zelf het water door de warmtepomp zijde van de platenwisselaar pompt.
Ah in plaats van een spiraal intern, zit die extern in feite. In de "laadmodule". Oké, kan de installateur de LG aansluiten volgens dit schema? Met een 3-wegklep inderdaad.

Een hercirculatiepomp is bedoeld om sneller warm water uit de kraan te hebben. Die pompt warm tapwater rond door de warmwaterleidingen in huis. Maar die moeten dan dus wel ook een circuit vormen, terug naar je vat. Als je dan de kraan open doet heb je nagenoeg direct warm water. Maar dit hercirculeren geeft wel extra warmteverlies (van relatief "duur" gemaakte tapwaterwarmte).

  • bakvis
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 20:39

bakvis

Tweakers.Nerd

Ah op die fiets, nu snap ik de dhw circulatie pomp. Ik denk dat het sturen via de 3weg klep niet officieel wordt ondersteund, maar het is wel een mogelijkheid om het werkend te krijgen verwacht ik. Ik heb dit nog niet voorgelegd aan de installateur.

Onze vloerbelasting kan geen 300-400 Kg aan op zo'n klein oppervlak. De ITHO daaldrop SWW vaten kun je met een muurbeugel aan de muur hangen en voor de grote vaten (200, 240 en 270 liter) heb je een extra voet steun die op de grond staat i.v.m. het extra gewicht. Dit vermindert de belasting op de vloer aanzienlijk en geeft ons wel de kans om het SWW circuit via de warmtepomp te laten lopen in plaats van een losse warmtepomp boiler.

Mijn Specs


  • fjux
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 20:15
Ik lees nu al een poosje mee in dit topic (en de fancoils) en zit erg te neigen om een LG warmtepomp te nemen. (ik wil deze zelf installeren)

Een van de nadelen rodom regelingen enzo lijken grotendeels door de CoptiMeister opgelost te kunnen worden.

Nu zat ik in eerste instantie te kijken naar de HM123MRS.UB40, 12 KW is wat we ongeveer nodig hebben (moet nog een goede berekening gaan maken, maar met koevlaas en m2 berekening kom ik ook rond de 12KW uit), maar is ook zeeer scherp geprijst (en vanwege zelf installatie geen subsidie, dus prijs maakt wel degelijk uit)

echter zag ik nu ook de R290 variant: hm123hfs.ub60

Qua geluid lijkt deze echt bizar stil, zelfs zo stil dat ik twijfel of het wel klopt? echter zie ik ook dat hij volgens de specs best wel wat minder KW levert dan zijn R32 broertje.

En wat ik zie heeft de R290 altijd een binnen unit nodig, wat de prijs ook weer opdrijft.

Wel zijn er ook binnen units met 3x3KW bijverwarmers en ook al gelijk sturingen voor SWW, daarvoor heb ik bij de R32 nog een extra box nodig van wat ik nu zie (al hoop ik dat ik gewoon de sensor en 3weg klep direcht aan de buiten unit kan hangen, moet ik nog even uitzoeken)

Hoe kijken jullie hier tegen aan? heeft de R290 echt een meerwaarde tov R32 naast het geluid?
En die bijverwarmers, 3x3KW lijkt mij erg veel, en dan hoef je je dus nooit zorgen te maken over genoeg KW, en volgens mij is er dan ook minder systeeminhoud nodig voor defrosts?

  • Erik12484
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 31-08 12:53
In de eerst volgende firmware release van de CoptiMeister worden ook de SDM230/630 en DTSU666 energiemeters toegevoegd aan de support-lijst _/-\o_ .

De geluidsspecs van de R290 unit zijn volgens mij wat anders gegeven dan voor de R32 unit. In de ervaring is hij overigens wel erg stil. Binnenunit van de R290 is alleen het control-PCBA waarop ook de aansluitingen voor o.a. de 3-weg klep zit. LG adviseert altijd een buffervat maar de ervaring leert dat zowel de R32 als de R290 prima te gebruiken zijn zonder buffervat (i.c.m. CoptiMeister).

[ Voor 3% gewijzigd door Erik12484 op 11-08-2026 11:10 ]


  • fjux
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 20:15
Erik12484 schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 11:07:
In de eerst volgende firmware release van de CoptiMeister worden ook de SDM230/630 en DTSU666 energiemeters toegevoegd aan de support-lijst _/-\o_ .

De geluidsspecs van de R290 unit zijn volgens mij wat anders gegeven dan voor de R32 unit. In de ervaring is hij overigens wel erg stil. Binnenunit van de R290 is alleen het control-PCBA waarop ook de aansluitingen voor o.a. de 3-weg klep zit. LG adviseert altijd een buffervat maar de ervaring leert dat zowel de R32 als de R290 prima te gebruiken zijn zonder buffervat (i.c.m. CoptiMeister).
Weet je toevallig ook hoe anders het gemeten is? op de webpagina van LG was ik de "web info" pdfs aan het vergelijken.

ik zou verwachten dat hiervoor de zelfde metingen gebruikt worden, maarja het is zo'n bende met het geluid en warmptepompen dat ik niets uitsluit.

Daar staat bij de R290 49dB voor de buitenunit en bij de R32 60dB

Dat is een aardig groot verschil.


Qua buffer zal ik denk ik aan moeten geloven als ik ook ga koelen met fancoils, dan is de systeeem inhoud echt te laag voor de WP.

Als de R290 echt zo stil is vind ik het de meerprijs wel waard, maar ik heb mijn twijfels.

Bij consumenten bond zie ik dat ze de R290 ook getest hebben, en daar heeft hij niet echt een hood cijfer gekregen voor geluid, terwijl andere WP's met een hoger geluids cijfer een hoger opgegeven dB hebben.

Maarja, Consumentenbond vertrouw ik ook weet niet zo heel goed met de testen en ze publiceren voor de rest geen data of text hoe ze tot het cijfer zijn gekomen.

nog maar even verder zoeken denk ik, als iemand nog betrouwbare bronnen heef hiervoor, graag!

  • Erik12484
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 31-08 12:53
Mijn persoonlijke ervaring met de 12kW R290 unit is dat de compressor buiten onhoorbaar is. In silent mode is ook de ventilator/luchtstroom fluisterstil. Wanneer het echt koud wordt buiten en de unit zonder silent mode draait hoor je veel luchtverplaatsing (ruis/wind). Maarja, dit is natuurlijk de kwalitatieve benadering, helaas geen metingen gedaan.

Wat is je systeemvolume? Heb je vloerverwarming, radiatoren of beiden?

  • teunos93
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 30-08 09:46

teunos93

HM123HF.UB60

Ik heb een 12kW R290 die ik in HA aanstuur om silent mode aan te zetten zodra de temperatuur van de verdamper onder 0 komt en het dauwpunt onder 0 ligt, of zodra het dauwpunt dat onder 0 ligt bereikt is. Daarmee draait hij altijd met zo min mogelijk defrosts. Stille modus staat daarbij typisch uit boven 4 graden en aan eronder.

De unit staat langs de inpandige garage, de uitblaasrichting parallel aan de buitenmuur van de keuken waarin ramen met ventilatieroosters zitten en een buitendeur.
In stille modus is hij echt heel stil en hoor je hem amper al sta je ernaast. In normale modus, wat ik zo min mogelijk doe, hoor je hem zeker wel als je ernaast staat, maar binnen niet.
Net voor hij gaat defrosten begin je hem in de keuken zeker wel te horen doordat de ventilator dan op vol toerental als het ware in een dichtgevroren kist lucht staat rond te zwengelen.
In de garage levert deze oscillerence luchtverplaatsing een hoorbare staande golf op, maar daar is het niet storend. Andere units zullen dit waarschijnlijk ook hebben zolang als ze niet (veel) eerder en dus onnodig defrosten.

Wat mij betreft qua geluid is de R290 een dikke prima warmtepomp, mits je hem zo veel mogelijk in still modus laat draaien.

Als je dit topic gaat teruglezen wordt deze stille modus switch door meerdere mensen, soms op licht andere wijze, toegpast, mede doordat het een grote verbetering voor je SCOP oplevert.
Net als andere obeservaties van de LG warmtepompen, is aansturing met HA (of CoptiMeister) een randvoorwaarde als je er eentje wilt kopen.

[ Voor 12% gewijzigd door teunos93 op 11-08-2026 11:42 ]


  • fjux
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 20:15
teunos93 schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 11:38:
Ik heb een 12kW R290 die ik in HA aanstuur om silent mode aan te zetten zodra de temperatuur van de verdamper onder 0 komt en het dauwpunt onder 0 ligt, of zodra het dauwpunt dat onder 0 ligt bereikt is. Daarmee draait hij altijd met zo min mogelijk defrosts. Stille modus staat daarbij typisch uit boven 4 graden en aan eronder.

De unit staat langs de inpandige garage, de uitblaasrichting parallel aan de buitenmuur van de keuken waarin ramen met ventilatieroosters zitten en een buitendeur.
In stille modus is hij echt heel stil en hoor je hem amper al sta je ernaast. In normale modus, wat ik zo min mogelijk doe, hoor je hem zeker wel als je ernaast staat, maar binnen niet.
Net voor hij gaat defrosten begin je hem in de keuken zeker wel te horen doordat de ventilator dan op vol toerental als het ware in een dichtgevroren kist lucht staat rond te zwengelen.
In de garage levert deze oscillerence luchtverplaatsing een hoorbare staande golf op, maar daar is het niet storend. Andere units zullen dit waarschijnlijk ook hebben zolang als ze niet (veel) eerder en dus onnodig defrosten.

Wat mij betreft qua geluid is de R290 een dikke prima warmtepomp, mits je hem zo veel mogelijk in still modus laat draaien.

Als je dit topic gaat teruglezen wordt deze stille modus switch door meerdere mensen, soms op licht andere wijze, toegpast, mede doordat het een grote verbetering voor je SCOP oplevert.
Net als andere obeservaties van de LG warmtepompen, is aansturing met HA (of CoptiMeister) een randvoorwaarde als je er eentje wilt kopen.
Het lastige vind ik echt het geluid, de ideale plek voor de WP is op het dak van de schuur (aanbouw) echter is dat 2.5M van de erfgrens met de buren (schuur staat op de grens)

WPAC komt dan op 60dB max, waardoor de R32 variant eigenlijk net een paar dB te luid is.

Echter is dat theoretisch, de R290 variant zou theoretisch erg stil moeten zijn, echter als ik dit lees klopt dit 49dB dus niet echt, want zo te lezen hoor jij hem dus wel aardig als hij gaat defrosten.

Nu qua plek zou het niet al te veel overlast moeten geven met de buren, maar ik voorkom liever gezeik dan achteraf moeten fixen.

Heb jij ook een binnenunit met bijverwarmers of alleen controlbox?

Qua financien lijkt de R32 wel een klap goedkoper omdat er geen binnenunit nodig is?

  • fjux
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 20:15
Het lijkt er op dat AI Tool wat heeft gevonden in italiaanse documentatie van LG.

Daar hadden ze ook een Daytime Max in staan.

tabel (LET OP: komt uit AI rollen, documentatie leek te koppen met vertaling)
Model
Type
Testnormen
Low noise
Rated (nominaal)
Daytime max.
HM123HF.UB60LG Therma‑V R290 monobloc 16 kWEN 12102‑1 + ISO 961448 dB(A)49 dB(A)59 dB(A)
HM123MRS.UB40LG Therma‑V R32 monobloc‑S 12 kWEN 12102‑1 + ISO 961456 dB(A)60 dB(A)65 dB(A)
Dat lijkt mij wat meer realistisch, en dus ook de R32 die wat meer geluid kan maken.

  • butterkeks
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 01-09 15:06
De apparaten maken pas echt lawaai als de warmtewisselaar vol ijs zit en de luchtdruk ertegenaan beukt. Dat kan erg irritant zijn.

Het hangt dan af van de regio waarin je woont en of je voor een vrij klein apparaat hebt gekozen. Als er maar om de paar uur ijsvorming optreedt, is dat geen probleem. Maar als het apparaat elke 40 minuten ontdooit, wordt dat erg vervelend. En deze frequente ontdooiingen zorgen er nu juist voor dat de installatie harder moet werken.

Als geluid dus belangrijk is, zou ik eerder voor een grotere installatie kiezen.


Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

  • Boomster
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 01-09 06:08
Ik ben wel nieuwsgierig naar praktijkervaringen met coptimeister. Anyone?

Waar merken jullie vooral verschil in?

  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 01-09 12:27
fjux schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 15:22:
Dat lijkt mij wat meer realistisch, en dus ook de R32 die wat meer geluid kan maken.
Tijdens defrost maakt hij meer geluid, dan hangt het af van de plaatsing en omgeving. In jouw geval klinkt op een dak en met veel vrije ruimte rondom (?) als een plaats waar invriezen weinig voorkomt. De paar keer per jaar dat hij dan iets meer lawaai maakt 5 min (maar alsnog minder dan een R32) zullen de buren niet merken.

  • fjux
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 20:15
mdvmine schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 16:19:
[...]


Tijdens defrost maakt hij meer geluid, dan hangt het af van de plaatsing en omgeving. In jouw geval klinkt op een dak en met veel vrije ruimte rondom (?) als een plaats waar invriezen weinig voorkomt. De paar keer per jaar dat hij dan iets meer lawaai maakt 5 min (maar alsnog minder dan een R32) zullen de buren niet merken.
Snap ik, maarja nadeel is dat die R290 een klap duurder is dan de R32 en ook nog een binnenunit nodig heeft waardoor het allemaal duurder uitpakt.

Maarja, geluid is ook wat waard. plus het scheelt wel weer kabels en een 3weg klep.

overigens, met die bijverwarmers, is er dan nog een electrisch element nodig in het SWW vat? lijkt me dat een R290 + bijverwarmers wel genoeg zijn dan?

  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 01-09 12:27
fjux schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 16:51:
[...]
overigens, met die bijverwarmers, is er dan nog een electrisch element nodig in het SWW vat? lijkt me dat een R290 + bijverwarmers wel genoeg zijn dan?
Ik heb zelfs geen bijverwarmers, maar alleen de schakelkast + 3wegklep voor het boilervat. Het is hoeveel noodvoorziening je wil treffen. De prijs kun je alleen zelf een beslissing over maken, daar kan ik je niet helpen ;)

  • fjux
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 20:15
mdvmine schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 16:53:
[...]


Ik heb zelfs geen bijverwarmers, maar alleen de schakelkast + 3wegklep voor het boilervat. Het is hoeveel noodvoorziening je wil treffen. De prijs kun je alleen zelf een beslissing over maken, daar kan ik je niet helpen ;)
Voor wat ik nu zag is het prijsverschil niet enorm met of zonder bijverwamers, maar moet nog ff goed zoeken.

Nadeel van de r290 vind ik vooral dat ie wat minder KW kan leveren, en dan ook nog duurder is, maar dat is mijn hoofd.

Heeft de r290 eigenlijk een expansievat in de buitenunit? Viel me op dat ze die benoemen in de binnenunit, dat vond ik wat vreemd met een monoblock.

  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 01-09 12:27
fjux schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 17:07:
[...]
Voor wat ik nu zag is het prijsverschil niet enorm met of zonder bijverwamers, maar moet nog ff goed zoeken.
Nou de "hydro box" (met bijverwarmers en ingebouwde 3wegklep) is ~1700 euro, terwijl de "schakelkast" is ~700 euro, plus 3wegklep ~200 euro is ~900 euro samen. Scheelt behoorlijk. Overigens zul je ook bij de R32 variant iets van een thermostaat moeten kopen om hem in te stellen? Maar die is geen 700, iets van de helft ofzo.
Nadeel van de r290 vind ik vooral dat ie wat minder KW kan leveren,
Waar zie je dat? Bedoel je bij sterke vorst? Onder de meeste omstandigheden ga je namelijk toch niet max vermogen vragen.
Heeft de r290 eigenlijk een expansievat in de buitenunit? Viel me op dat ze die benoemen in de binnenunit, dat vond ik wat vreemd met een monoblock.
Ik meen het wel ja, maar mijn installateur heeft ook een expansievat binnen geplaatst. Dat is het geld ook niet. Kost alleen wel ruimte plus een leiding ernaartoe natuurlijk.

  • fjux
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 20:15
mdvmine schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 09:12:
[...]


Nou de "hydro box" (met bijverwarmers en ingebouwde 3wegklep) is ~1700 euro, terwijl de "schakelkast" is ~700 euro, plus 3wegklep ~200 euro is ~900 euro samen. Scheelt behoorlijk. Overigens zul je ook bij de R32 variant iets van een thermostaat moeten kopen om hem in te stellen? Maar die is geen 700, iets van de helft ofzo.


[...]


Waar zie je dat? Bedoel je bij sterke vorst? Onder de meeste omstandigheden ga je namelijk toch niet max vermogen vragen.


[...]


Ik meen het wel ja, maar mijn installateur heeft ook een expansievat binnen geplaatst. Dat is het geld ook niet. Kost alleen wel ruimte plus een leiding ernaartoe natuurlijk.
Zoals ik melde, ik moest nog even goed kijken naar de prijsverschillen. Ik zat naar de sets te kijken en die ontliepen elkaar niet veel, maar los inderdaad wel.

Thermostaat zal er sowieso moeten komen ongeacht R32 of R290.

De R32 levert volgens de Webinfo 10.17 KW bij -7 en de R290 8.9KW.
Ook op de RVO zie ik dat het Subsidiabel Vermogen van de R32 12KW is terwijl de R290 10KW heeft. (volgens mij is dat gebaseerd op -10 maar weet ik niet 100% zeker)

Overigens valt me op dat op de RVO bij de R290 variant (meld code: KA26976) specifiek bij type ook de hydrobox staat: HM123HF + HN1639HC

Mocht ik het via een installateur gaan, moet het dan perse met een hydrobox zijn om subsidie te krijgen of kijken ze niet zo nauw op de hydrobox?
De schakelkast is volgens mij type: PHCS0.ENCXLEU

  • pepelstwan
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 01-09 16:30
Hallo allemaal,

Sinds kort heb ik een probleem met mijn LG split-warmtepomp. Zodra ik de warmtepomp inschakel, krijg ik de foutmelding CH10 met de tekst "Aanvraag onderhoudsinspectie".

Als ik op internet zoek naar foutcode CH10, lijkt het erop dat het probleem met de waterpomp te maken kan hebben. Daarom heb ik het volgende al gecontroleerd:
  • De waterpomp draait.
  • Het systeem is volledig ververst.
  • Gecontroleerd of de pomp geblokkeerd zat; dat is niet het geval.
  • De pomp draait met de hand soepel rond.
  • Wanneer ik de waterslang loskoppel, stroomt het water zonder problemen door.
Wanneer ik een pompsessie start, hoor ik de pomp ongeveer 10 tot 15 seconden proberen op te starten. Ik hoor daarbij een paar zachte tikjes, waarna direct de CH10-foutmelding verschijnt.

Heeft iemand dit probleem eerder gehad of een idee waar ik verder naar kan kijken?

De installateur die de warmtepomp heeft geplaatst is helaas failliet, en ik kan in de regio Limburg geen installateur vinden met ervaring met LG-warmtepompen. Daarom hoop ik dat iemand hier mij in de goede richting kan helpen.

Alvast bedankt!


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bpzg5feiAajxNiIF1mhJlhbZHgs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M9PmqnEEzW4Z568YrQvTpWya.jpg?f=fotoalbum_large

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 01-09 11:07
pepelstwan schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 09:51:
Hallo allemaal,

Sinds kort heb ik een probleem met mijn LG split-warmtepomp. Zodra ik de warmtepomp inschakel, krijg ik de foutmelding CH10 met de tekst "Aanvraag onderhoudsinspectie".

Als ik op internet zoek naar foutcode CH10, lijkt het erop dat het probleem met de waterpomp te maken kan hebben. Daarom heb ik het volgende al gecontroleerd:
  • De waterpomp draait.
  • Het systeem is volledig ververst.
  • Gecontroleerd of de pomp geblokkeerd zat; dat is niet het geval.
  • De pomp draait met de hand soepel rond.
  • Wanneer ik de waterslang loskoppel, stroomt het water zonder problemen door.
Wanneer ik een pompsessie start, hoor ik de pomp ongeveer 10 tot 15 seconden proberen op te starten. Ik hoor daarbij een paar zachte tikjes, waarna direct de CH10-foutmelding verschijnt.

Heeft iemand dit probleem eerder gehad of een idee waar ik verder naar kan kijken?

De installateur die de warmtepomp heeft geplaatst is helaas failliet, en ik kan in de regio Limburg geen installateur vinden met ervaring met LG-warmtepompen. Daarom hoop ik dat iemand hier mij in de goede richting kan helpen.

Alvast bedankt!


[Afbeelding]
Ik weet niet precies welk type warmtepomp je hebt, maar bij de meeste kun je deze in een waterpomp test-run zetten. Hierbij kun je ook aangeven met welk % de waterpomp moet draaien. Tijdens deze test-run wordt bij het niet constateren van flow de pomp niet uitgeschakeld. Op deze manier kun je dan ook mooi het systeem ontluchten en controleren. Het lijkt er echter op bij jou, dat de pomp mechanisch wel los is, maar niet daadwerkelijk gaat draaien. Dit kan ook wijzen op een relais fout of een zekering die niet goed.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


  • ZjelcoP
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 01-09 10:49
fjux schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 09:48:
[...]

Zoals ik melde, ik moest nog even goed kijken naar de prijsverschillen. Ik zat naar de sets te kijken en die ontliepen elkaar niet veel, maar los inderdaad wel.

Thermostaat zal er sowieso moeten komen ongeacht R32 of R290.

De R32 levert volgens de Webinfo 10.17 KW bij -7 en de R290 8.9KW.
Ook op de RVO zie ik dat het Subsidiabel Vermogen van de R32 12KW is terwijl de R290 10KW heeft. (volgens mij is dat gebaseerd op -10 maar weet ik niet 100% zeker)

Overigens valt me op dat op de RVO bij de R290 variant (meld code: KA26976) specifiek bij type ook de hydrobox staat: HM123HF + HN1639HC

Mocht ik het via een installateur gaan, moet het dan perse met een hydrobox zijn om subsidie te krijgen of kijken ze niet zo nauw op de hydrobox?
De schakelkast is volgens mij type: PHCS0.ENCXLEU
Ik heb bij de R290 16kW alleen de Control box geïnstalleerd en volledige subsidie ontvangen.

Op de Control Box zit de bediening die eenvoudig te verplaatsen is met een goedkoop thermostaatkabeltje. Heb deze in de woonkamer gehangen. Deze meet ook temperatuur en zou dus ook als thermostaat kunnen dienen. Overigens stook ikzelf alleen met stooklijn op buitentemperatuur..

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 01-09 17:23
pepelstwan schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 09:51:
Hallo allemaal,

Sinds kort heb ik een probleem met mijn LG split-warmtepomp. Zodra ik de warmtepomp inschakel, krijg ik de foutmelding CH10 met de tekst "Aanvraag onderhoudsinspectie".

Als ik op internet zoek naar foutcode CH10, lijkt het erop dat het probleem met de waterpomp te maken kan hebben. Daarom heb ik het volgende al gecontroleerd:
  • De waterpomp draait.
  • Het systeem is volledig ververst.
  • Gecontroleerd of de pomp geblokkeerd zat; dat is niet het geval.
  • De pomp draait met de hand soepel rond.
  • Wanneer ik de waterslang loskoppel, stroomt het water zonder problemen door.
Wanneer ik een pompsessie start, hoor ik de pomp ongeveer 10 tot 15 seconden proberen op te starten. Ik hoor daarbij een paar zachte tikjes, waarna direct de CH10-foutmelding verschijnt.

Heeft iemand dit probleem eerder gehad of een idee waar ik verder naar kan kijken?

De installateur die de warmtepomp heeft geplaatst is helaas failliet, en ik kan in de regio Limburg geen installateur vinden met ervaring met LG-warmtepompen. Daarom hoop ik dat iemand hier mij in de goede richting kan helpen.

Alvast bedankt!


[Afbeelding]
Normaal staat er op de console ook het debiet. Kan je dat zien veranderen als de wp start?


En kijk nog eens de druk na; ergens zou er een druk Meter in je systeem moeten staan. Die druk zou rond 2 bar moeten zijn (zo nauw zit dat niet; boven 1 bar moet het zeker zijn).

En de debietmeter is iets dat wel eens stuk wil gaan...

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 00:45
pepelstwan schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 09:51:
Hallo allemaal,

Sinds kort heb ik een probleem met mijn LG split-warmtepomp. Zodra ik de warmtepomp inschakel, krijg ik de foutmelding CH10 met de tekst "Aanvraag onderhoudsinspectie".

Als ik op internet zoek naar foutcode CH10, lijkt het erop dat het probleem met de waterpomp te maken kan hebben. Daarom heb ik het volgende al gecontroleerd:
  • De waterpomp draait.
  • Het systeem is volledig ververst.
  • Gecontroleerd of de pomp geblokkeerd zat; dat is niet het geval.
  • De pomp draait met de hand soepel rond.
  • Wanneer ik de waterslang loskoppel, stroomt het water zonder problemen door.
Wanneer ik een pompsessie start, hoor ik de pomp ongeveer 10 tot 15 seconden proberen op te starten. Ik hoor daarbij een paar zachte tikjes, waarna direct de CH10-foutmelding verschijnt.

Heeft iemand dit probleem eerder gehad of een idee waar ik verder naar kan kijken?

De installateur die de warmtepomp heeft geplaatst is helaas failliet, en ik kan in de regio Limburg geen installateur vinden met ervaring met LG-warmtepompen. Daarom hoop ik dat iemand hier mij in de goede richting kan helpen.

Alvast bedankt!


[Afbeelding]
Ik had een poos geleden ook iets dergelijks gehad. Pomp wilde niet goed opstarten. Ook klikken , filter schoongemaakt en allerlei andere instellingen gedaan.
De truc schijnt te zijn dat je de pompcapaciteit (in bedieningspaneel onder waterdebiet..) hoger zet. Dacht dat ik ergens zo'n tip had gelezen. Ik heb 'm nu op 40% (was 25%) gezet en nooit geen problemen meer. Een soort minimale opstartwaarde voor de pomp.

[ Voor 4% gewijzigd door GJzon op 13-08-2026 12:45 ]


  • Fastclaimer
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 01-09 17:07
Ik heb een LG therma V 7 KW split unit (HU071MR / HN0913T). Deze is bij ons vanuit de bouw geinstalleerd. De koelfunctie is momenteel uitgeschakeld, bij oplevering werd mij verteld dat de warmtepomp niet kan koelen. Na het lezen van dit topic en de handleiding blijkt dat het wel kan.

De LG Therma V buitenunit staat in de tuin, de binnenunit op zolder met leidingen er tussen van +- 25 meter. De binnenunit is verbonden met de verdeler van de vloerverwarming (10 meter leiding) (oppervlak vloerverwaming = 55m2).

De koelfunctie is in te schakelen door het omzetten van de juiste dipswitch. De reden waarom dit wellicht niet is ingeschakeld is het risico op condensvorming.De leiding zijn wel voorzien van schuim, maar of dit de juiste isolerende waarde heeft durf ik niet te zeggen (zie foto's).

Ik ben voornemens om de coptimeister binnenkort aan te schaffen zodat ik de aansturing eventueel via HA kan doen, wellicht iets met dauwpunt berekening.

Kan ik het koelen aanzetten of is dat af te raden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BV8OZ_t73DyFuWT9Anh3it-E3SU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/76KaBDdAYDMiIMh0JhnswPiT.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zCcCqTpm_SpHBCDJCdsLz0E691s=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5KrOtG8AHYpVreGZL7TXrX7m.jpg?f=fotoalbum_tile

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 22:04
@Fastclaimer dit lijkt mij een split en die isolatie zit om je gas leidingen. De rode en blauwe isolatie zal vermoedelijk wel voldoen echter heb je ook bloot staal wat gaan condenseren als je de temperatuur te laag zet. Maar dat kan je best uitproberen toch?

Je kan de kale leidingen altijd nog na isoleren en dan ook je verdelers meenemen.

Heb zelf trouwens ook geen geïsoleerde leidingen en qua condens valt het erg mee. Je koelvermogen is dan echter wel beperkt aangezien je niet condenserend kan koelen.

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 23:02

PeteSplit

ik weet het niet

Fastclaimer schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 19:23:
Ik heb een LG therma V 7 KW split unit (HU071MR / HN0913T). Deze is bij ons vanuit de bouw geinstalleerd. De koelfunctie is momenteel uitgeschakeld, bij oplevering werd mij verteld dat de warmtepomp niet kan koelen. Na het lezen van dit topic en de handleiding blijkt dat het wel kan.

De LG Therma V buitenunit staat in de tuin, de binnenunit op zolder met leidingen er tussen van +- 25 meter. De binnenunit is verbonden met de verdeler van de vloerverwarming (10 meter leiding) (oppervlak vloerverwaming = 55m2).

De koelfunctie is in te schakelen door het omzetten van de juiste dipswitch. De reden waarom dit wellicht niet is ingeschakeld is het risico op condensvorming.De leiding zijn wel voorzien van schuim, maar of dit de juiste isolerende waarde heeft durf ik niet te zeggen (zie foto's).

Ik ben voornemens om de coptimeister binnenkort aan te schaffen zodat ik de aansturing eventueel via HA kan doen, wellicht iets met dauwpunt berekening.

Kan ik het koelen aanzetten of is dat af te raden?
De CV leidingen van de IWT watertank (middelste twee) kunnen gaan condenseren, maar ook de leidingen en de waterpomp in de IWT. Om te koelen moet er dan ook een condens opvangbak aangebracht worden, dit is bij een split een extra accessoire. Deze opvangbak moet op een waterafvoer aangesloten worden.
Ik weet niet of dit ook bij een IWT kan, dit zou de opmerking kunnen verklaren, dat de WP niet kan koelen.

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • Fastclaimer
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 01-09 17:07
Ik heb nog even gekeken. Volgens mij is dit de condensslang. Er zit wel een afvoer in de buurt maar die zit hoger als de waar de slang uitkomt en wordt gebruikt door de inlaatcombinatie.

Mocht ik de koelmodus gaan gebruiken kan ik er altijd even tijdelijk een emmer of jerrycan onder zetten. Ik ga ervanuit dat de afvoer lager moet zitten als de slang, anders zou ik hem kunnen verlengen naar de afvoer van de inlaatcombinatie.

Update: inmiddels dipswitch 4 van de binnenunit omgezet. Ik kan inmiddels koelen, watertemperatuur op minimaal 18 ingesteld. Even in de gaten houden hoeveel condens eruit komt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XbVcDdIMKxwrmhyNnK6lnX7vHyI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SV49VVjzrMxymVqYS0GLyedG.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 9% gewijzigd door Fastclaimer op 13-08-2026 21:49 ]


  • verburgmelvin
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 15-08 19:52
Goedemorgen, Ik ben opzoek naar een betrouwbare website voor de wifi module voor mijn LG monoblock warmtepomp. Dit omdat ik met Homey in combinatie met een (nog aan te schaffen) thuis batterij een energy management system wil gaan bouwen.

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 23:02

PeteSplit

ik weet het niet

Fastclaimer schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 20:40:
Ik heb nog even gekeken. Volgens mij is dit de condensslang. Er zit wel een afvoer in de buurt maar die zit hoger als de waar de slang uitkomt en wordt gebruikt door de inlaatcombinatie.

Mocht ik de koelmodus gaan gebruiken kan ik er altijd even tijdelijk een emmer of jerrycan onder zetten. Ik ga ervanuit dat de afvoer lager moet zitten als de slang, anders zou ik hem kunnen verlengen naar de afvoer van de inlaatcombinatie.

Update: inmiddels dipswitch 4 van de binnenunit omgezet. Ik kan inmiddels koelen, watertemperatuur op minimaal 18 ingesteld. Even in de gaten houden hoeveel condens eruit komt.
Condens vorming is erg afhankelijk van de vochtigheid in huis (dicht bij de IWT). Buiten is de luchtvochtigheid nu op veel plaatsen laag en is dan vaak in huis ook laag.
Ik heb de temperatuur standaard op 19 graden staan (met een hysterese van -3 / +1). Mijn WP slaat dan af bij 14 graden en koelt 2x 8 minuten per uur (ik laat de waterpomp continu draaien).
Ik kan de temperatuur nog lager zetten, zodat de WP niet meer aan/uit gaat, maar dan krijg ik te veel condens.

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 23:02

PeteSplit

ik weet het niet

verburgmelvin schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 09:42:
Goedemorgen, Ik ben opzoek naar een betrouwbare website voor de wifi module voor mijn LG monoblock warmtepomp. Dit omdat ik met Homey in combinatie met een (nog aan te schaffen) thuis batterij een energy management system wil gaan bouwen.
Met de LG wifi module kun je via de Thinq app van LG de warmtepomp bedienen en monitoren, maar is niet geschikt voor Homey of Home Assistant.
Veel tweakers hier gebruiken een waveshare of esp microcontroller (met wifi) voor bediening en monitoring via de modbus van de warmtepomp.

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 30-08 21:41
verburgmelvin schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 09:42:
Goedemorgen, Ik ben opzoek naar een betrouwbare website voor de wifi module voor mijn LG monoblock warmtepomp. Dit omdat ik met Homey in combinatie met een (nog aan te schaffen) thuis batterij een energy management system wil gaan bouwen.
Je kunt ook de CoptiMeister overwegen, die heeft meer functies dan LG's eigen module :)

Maker van de HeatMeister (voorheen HeatBooster) ventilatorsturing


  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 01-09 12:27
@Bazz0847 Reklame is niet toegestaan, zie de huisregels.

  • taedeh
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 26-08 07:39
Ik heb al een aantal jaar een lg warmtepomp. Dit icm met een nest thermostaat aangezien ik de hysterese van lg lastig vind. Mijn kamer warmt erg langzaam op omdat de vloerverwarming in een 15 cm dikke laag beton zit. Met esp bordje en een stooklijn werkt dit in de winter prima

Het nadeel is dat je met de Nest als thermostaat niet kan koelen. Hij heeft twee uitgangssignalen. Of de een is aan (verwarmen) of de andere is aan. Daarmee is koeling aansturen via een externe thermostaat (Nest) lastig

ik heb dit nu ondervangen door een shelly te installeren. Als de thermosstaat boven de 23 graden uitkomt dan gaat de shelly aan en gaat de warmtepomp koelen (HA). Dit werkt voor mij erg goed. Leek me aardig om dit te delen.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 01-09 17:23
taedeh schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 18:06:
Ik heb al een aantal jaar een lg warmtepomp. Dit icm met een nest thermostaat aangezien ik de hysterese van lg lastig vind. Mijn kamer warmt erg langzaam op omdat de vloerverwarming in een 15 cm dikke laag beton zit. Met esp bordje en een stooklijn werkt dit in de winter prima

Het nadeel is dat je met de Nest als thermostaat niet kan koelen. Hij heeft twee uitgangssignalen. Of de een is aan (verwarmen) of de andere is aan. Daarmee is koeling aansturen via een externe thermostaat (Nest) lastig

ik heb dit nu ondervangen door een shelly te installeren. Als de thermosstaat boven de 23 graden uitkomt dan gaat de shelly aan en gaat de warmtepomp koelen (HA). Dit werkt voor mij erg goed. Leek me aardig om dit te delen.
met homeassistant heb je eigenlijk de optie op stooklijn te sturen en alle problemen van de stooklijn op te vangen. En kan je ook ineens koelen...

  • MrRae
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 01-09 15:37
Hallo,

Na veel puzzelwerk heb ik de koeling van mijn LG Therma V Split bijna werkend. Ik deel hier mijn bevindingen en heb nog één vraag over de definitieve aansluiting.

Mijn systeem:
  • LG Therma V Split binnenunit: HN091MR NK5
  • LG Therma V Split buitenunit: HU091MR U44
  • Zoneregelaar: Henco/Möhlenhoff basisstation BSF 20102-08-702-01 (8 zones, 230V)
  • Thermostaten: Henco CU-REGC-RF draadloos (868MHz)
  • Afgiftesysteem: uitsluitend vloerverwarming
Huidige situatie

Het systeem koelt nu met een tijdelijke draadbrug op de CO ingang van de Henco controller. De watertemperatuur daalt naar 19°C en alles werkt correct. De omschakeling verwarmen/koelen moet echter nog handmatig via de draadbrug.

De bedrading voor verwarmen én koelen gaat via klemmen 23-27 op de LG binnenunit:
  • Klem 23 (L) = fase van PCB naar thermostaat
  • Klem 25 (L1) = (C) koelsignaal van thermostaat naar PCB ← nog niet aangesloten
  • Klem 26 (L2) = (H) verwarmingssignaal ← aangesloten op Henco boiler uitgang
Mijn vraag

Voor de definitieve aansluiting wil ik klem 25 (230V koelsignaal) van de LG verbinden met de CO ingang van de Henco. De CO ingang verwacht echter een potentiaalvrij signaal.

Ik heb een GACIA HC-225-230-20 contactor liggen (230V spoel, potentiaalvrij contact). Bedoelde aansluiting:
  • A1 → LG klem 23 (L, fase)
  • A2 → LG klem 25 (C, koelsignaal 230V)
  • Contact 1-2 → Henco CO klem 1 en 2 (potentiaalvrij)
Is dit de juiste aanpak? En zijn er nog andere aandachtspunten?

Alvast bedankt!

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 01-09 00:34
Weet iemand of er in de lg een beveiliging zit tegen een te lage water temperatuur? Als de watertemperatuur onder de 15? graden komt kan de unit niet meer defrosten en houdt het op met verwarmen. Dit omdat de Warmtepomp vaak uit staat ivm houtkachel.

Er zit wel en parallel buffer aan van 100 liter met 3kW backup element. Maar als het backup element aan staat en tegelijkertijd is er warmtevraag vanuit de woning zal de 3kW te weinig zijn om de watertemperatuur voldoende te doen stijgen.

Zorgt de lg er zelf voor dat de watertemperatuur niet onder de 15 graden duikt? En zo nee, wat kan ik dan het beste doen?

De warmtepomp stuur ik aan via de thermostaat ingang en ik lees de Warmtepomp via modbus uit dus ik kan eventueel nog wat doen met externe sturing.

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 23:02

PeteSplit

ik weet het niet

jeroenst schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 17:16:
Weet iemand of er in de lg een beveiliging zit tegen een te lage water temperatuur? Als de watertemperatuur onder de 15? graden komt kan de unit niet meer defrosten en houdt het op met verwarmen. Dit omdat de Warmtepomp vaak uit staat ivm houtkachel.

Er zit wel en parallel buffer aan van 100 liter met 3kW backup element. Maar als het backup element aan staat en tegelijkertijd is er warmtevraag vanuit de woning zal de 3kW te weinig zijn om de watertemperatuur voldoende te doen stijgen.

Zorgt de lg er zelf voor dat de watertemperatuur niet onder de 15 graden duikt? En zo nee, wat kan ik dan het beste doen?

De warmtepomp stuur ik aan via de thermostaat ingang en ik lees de Warmtepomp via modbus uit dus ik kan eventueel nog wat doen met externe sturing.
Ik heb een R32 en daar zit alleen een anti vries beveiliging op, waarbij bij een buiten temperatuur onder de 5 graden de waterpomp gaat draaien, als de WP op dat moment uit mocht staan.

In een koude periode moet je zelf zorgen dat de temperatuur van het aanvoerwater niet onder de 15 graden zakt.
Bij mijn WP moet ik dan de temperatuur niet onder de 20 graden zetten (onder de 20 graden start mijn WP niet meer op, bij sturen alleen op water en een hysterese van -2).
Ook gebruik ik Home Assistant om de WP te starten en de aanvoerwater temperatuur boven de 18 graden te houden.

Als je een parallelbuffer hebt met backup element, zou ik altijd dat buffervat boven de 15 graden houden, dan kan de WP altijd met dat water opstarten.

[ Voor 6% gewijzigd door PeteSplit op 19-08-2026 18:05 ]

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 22:12
Wie kan mij helpen met de modbus configuratie in home assistant. Ik heb 21 en 22 aangesloten op een waveshare rs485 to eth (b) en de rs485 in mijn netwerk opgenomen. Ook heb ik in mijn configuration.yaml het volgende toegevoegd

modbus:

- name: lg_thermav

type: tcp

host: 10.0.1.13

port: 502

delay: 1

timeout: 5

message_wait_milliseconds: 30

Het betreft een 12 kW therma V R290, zonder warm water vat .

Wat moet ik verder doen, om de gegevens te kunnen uitlezen vanuit de warmtepomp

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 01-09 00:34
@WirelessErik staan je dipswitches op de print van de lg goed ingesteld?

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 01-09 00:34
PeteSplit schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 17:59:
[...]


Ik heb een R32 en daar zit alleen een anti vries beveiliging op, waarbij bij een buiten temperatuur onder de 5 graden de waterpomp gaat draaien, als de WP op dat moment uit mocht staan.

In een koude periode moet je zelf zorgen dat de temperatuur van het aanvoerwater niet onder de 15 graden zakt.
Bij mijn WP moet ik dan de temperatuur niet onder de 20 graden zetten (onder de 20 graden start mijn WP niet meer op, bij sturen alleen op water en een hysterese van -2).
Ook gebruik ik Home Assistant om de WP te starten en de aanvoerwater temperatuur boven de 18 graden te houden.

Als je een parallelbuffer hebt met backup element, zou ik altijd dat buffervat boven de 15 graden houden, dan kan de WP altijd met dat water opstarten.
Ik heb nu gemaakt dat wanneer de buitentemperatuur onder de 10 graden is en de inlet temperatuur onder de 18 graden is de Warmtepomp wordt gestart om de buffer te verwarmen. Zodra de inlet temperatuur 30 graden is wordt de boel weer vrijgegeven.

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 22:12
Installateur heeft de dipswitch op slave gezet.

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 29-08 06:02
pepelstwan schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 09:51:
Hallo allemaal,

Sinds kort heb ik een probleem met mijn LG split-warmtepomp. Zodra ik de warmtepomp inschakel, krijg ik de foutmelding CH10 met de tekst "Aanvraag onderhoudsinspectie".

Als ik op internet zoek naar foutcode CH10, lijkt het erop dat het probleem met de waterpomp te maken kan hebben. Daarom heb ik het volgende al gecontroleerd:
  • De waterpomp draait.
  • Het systeem is volledig ververst.
  • Gecontroleerd of de pomp geblokkeerd zat; dat is niet het geval.
  • De pomp draait met de hand soepel rond.
  • Wanneer ik de waterslang loskoppel, stroomt het water zonder problemen door.
Wanneer ik een pompsessie start, hoor ik de pomp ongeveer 10 tot 15 seconden proberen op te starten. Ik hoor daarbij een paar zachte tikjes, waarna direct de CH10-foutmelding verschijnt.

Heeft iemand dit probleem eerder gehad of een idee waar ik verder naar kan kijken?

De installateur die de warmtepomp heeft geplaatst is helaas failliet, en ik kan in de regio Limburg geen installateur vinden met ervaring met LG-warmtepompen. Daarom hoop ik dat iemand hier mij in de goede richting kan helpen.

Alvast bedankt!


[Afbeelding]
pomp test run doen....filters schoon maken(zeef) indien aanwezig magneetfilter schoon maken....spanning meten aan printplaat aansluiting pomp moet minimaal 210v dc zijn max 310v dc zijn(printplaat defect),als spanning aan de pomp aankomt en loop niet, pomp vast of pomp defect (wikkeling)

dit alles volgens LG HVAC diagnose app. deze kan je downloaden op je mobiel

LG HVAC Service-Business - Apps on Google Play

[ Voor 6% gewijzigd door kazemo op 21-08-2026 17:49 ]


  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 22:12
Alle instellingen nagelopen van de waveshare, de switches in de regelunit, maar ik krijg geen communicatie met mijn warmtepomp via RS485. De RS is prima te benaderen, maar verder totaal geen verkeer over de RXD kant te zien in VirCom

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 01-09 17:23
Vircom?

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 22:12
Met vircom kun je de rs485 configureren. Juiste instellingen, ip adres etc. Je kan ook het in en uitgaande dat verkeer zien

[ Voor 24% gewijzigd door WirelessErik op 22-08-2026 08:05 ]


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 01-09 17:23
WirelessErik schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 20:07:
Alle instellingen nagelopen van de waveshare, de switches in de regelunit, maar ik krijg geen communicatie met mijn warmtepomp via RS485. De RS is prima te benaderen, maar verder totaal geen verkeer over de RXD kant te zien in VirCom
Staat het modbus adres juist op de WP?

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 22:12
walter_321 schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 07:31:
[...]

Staat het modbus adres juist op de WP?
Geen idee. Volgens mij wel. Dipswitches staan zoals het moet volgens de handleiding en op de thermostaat staat het modbus kanaal op 21. Ook geprobeerd om die op 01 te zetten, met hetzelfde resultaat. Er lijkt geen communicatie te komen vanaf de regelunit

  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 21:54
WirelessErik schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 20:07:
Alle instellingen nagelopen van de waveshare, de switches in de regelunit, maar ik krijg geen communicatie met mijn warmtepomp via RS485. De RS is prima te benaderen, maar verder totaal geen verkeer over de RXD kant te zien in VirCom
Ik heb in het verleden veel tijd gestoken om het werkend te krijgen met een Waveshare, maar het uiteindelijk opgegeven en nu met een ESP32 had ik het zo werkend. Ik weet dat andere het wel voor elkaar hebben gekregen met een Waveshare, zo moeilijk zou het niet moeten zijn, maar ik was er op een gegeven moment klaar mee. Nu het salderen bijna klaar is wilde ik wel graag controle over de WP.

Nu alleen nog een ei leggen over de aansturingsstrategie. Ik neig naar de energy states gebruiken i.c.m. DAO.

  • Kenwood960
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 31-08 14:56
WirelessErik schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 20:07:
Alle instellingen nagelopen van de waveshare, de switches in de regelunit, maar ik krijg geen communicatie met mijn warmtepomp via RS485. De RS is prima te benaderen, maar verder totaal geen verkeer over de RXD kant te zien in VirCom
Heb je de site van rod mcbain eens bekeken?


Ik heb de mijne werkende gekregen via zijn tutorials.

Is het een rs485 -ethernet versie ? Ik had ervoor ook een andere versie, zonder ingebouwde server (geen connectie met vircom mogelijk).

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 01-09 11:07
WirelessErik schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 08:07:
[...]

Geen idee. Volgens mij wel. Dipswitches staan zoals het moet volgens de handleiding en op de thermostaat staat het modbus kanaal op 21. Ook geprobeerd om die op 01 te zetten, met hetzelfde resultaat. Er lijkt geen communicatie te komen vanaf de regelunit
Je kunt misschien eerst even met een Modbus test programma kijken of dat wel werkt (bijv. Modbus poll).

Als dat wel werkt, weet je dat het aan de kant van HA nog niet goed zit. Je moet ook de modbus integratie bijv. geladen hebben.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 22:12
Oilman schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 08:38:
[...]

Ik heb in het verleden veel tijd gestoken om het werkend te krijgen met een Waveshare, maar het uiteindelijk opgegeven en nu met een ESP32 had ik het zo werkend. Ik weet dat andere het wel voor elkaar hebben gekregen met een Waveshare, zo moeilijk zou het niet moeten zijn, maar ik was er op een gegeven moment klaar mee. Nu het salderen bijna klaar is wilde ik wel graag controle over de WP.

Nu alleen nog een ei leggen over de aansturingsstrategie. Ik neig naar de energy states gebruiken i.c.m. DAO.
Ik heb hier nog een esp32 liggen. Wat moet ik doen, om die werkend te krijgen, zodat ik de WP in home assistant kan benaderen

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 22:12
Jojan265 schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 08:53:
[...]

Je kunt misschien eerst even met een Modbus test programma kijken of dat wel werkt (bijv. Modbus poll).

Als dat wel werkt, weet je dat het aan de kant van HA nog niet goed zit. Je moet ook de modbus integratie bijv. geladen hebben.
Ik heb diverse opties geprobeerd met modbus poll. Ik krijg geen enkele reactie terug. TX loopt, RX blijft gewoon op 0 staan. Diverse instellingen geprobeerd, ook op de WP. Uiteindelijk gevonden, dat je op de thermostaat ModBus nog moest aanzetten. Nog steeds geen enkele communicatie.

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 22:12
Ik weet niet waarom, maar volgens LG, moet het adres op 21 (HEX) staan. Dit geeft 33 als werkelijke waarde. Ik ben hier constant met slave 0 of 1 bezig met geen enkel resultaat.

Ik zet nu net in modbul poll de slave ID op 33 en BAM, gelijk terugkoppeling van de pomp. Schiet mij maar lek. Nu even kijken wat HA doet. Ook hier slave op 33 gezet.

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 01-09 11:07
WirelessErik schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 21:07:
Wie kan mij helpen met de modbus configuratie in home assistant. Ik heb 21 en 22 aangesloten op een waveshare rs485 to eth (b) en de rs485 in mijn netwerk opgenomen. Ook heb ik in mijn configuration.yaml het volgende toegevoegd

modbus:

- name: lg_thermav

type: tcp

host: 10.0.1.13

port: 502

delay: 1

timeout: 5

message_wait_milliseconds: 30

Het betreft een 12 kW therma V R290, zonder warm water vat .

Wat moet ik verder doen, om de gegevens te kunnen uitlezen vanuit de warmtepomp
Message_wait wordt niet meer ondersteund door HA. Deze moet je even verwijderen.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 22:12
Jojan265 schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 09:13:
[...]

Message_wait wordt niet meer ondersteund door HA. Deze moet je even verwijderen.
Thx,

Haal ik die eruit. Input van ChatGPT :)
Niet meer ondersteund, maar doet dan dus niets meer begrijp ik. Is niet storend, maar functioneerd dus niet meer?

[ Voor 27% gewijzigd door WirelessErik op 22-08-2026 09:35 ]


  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 01-09 11:07
WirelessErik schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 09:32:
[...]

Thx,

Haal ik die eruit. Input van ChatGPT :)
Niet meer ondersteund, maar doet dan dus niets meer begrijp ik. Is niet storend, maar functioneerd dus niet meer?
Je moet hemook echt verwijderen (of als commentaar markeren). HA kan er niet meer mee omgaan.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 22:12
Jojan265 schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 10:02:
[...]

Je moet hemook echt verwijderen (of als commentaar markeren). HA kan er niet meer mee omgaan.
ok, haal ik hem eruit. Had niet het idee, dat HA er moeilijk over deed.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 01-09 17:23
WirelessErik schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 21:07:
Wie kan mij helpen met de modbus configuratie in home assistant. Ik heb 21 en 22 aangesloten op een waveshare rs485 to eth (b) en de rs485 in mijn netwerk opgenomen. Ook heb ik in mijn configuration.yaml het volgende toegevoegd

modbus:

- name: lg_thermav

type: tcp

host: 10.0.1.13

port: 502

delay: 1

timeout: 5

message_wait_milliseconds: 30

Het betreft een 12 kW therma V R290, zonder warm water vat .

Wat moet ik verder doen, om de gegevens te kunnen uitlezen vanuit de warmtepomp
Je moet natuurlijk nog sensors definieren.

Wat zie je in de logs van modbus in HA?

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 29-08 06:02
mdvmine schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 14:14:
@Bazz0847 Reklame is niet toegestaan, zie de huisregels.
Waar maak je,je druk over ?de beheerder/moderator bepaald dat.

als dat voor sommige gebruikers een oplossing kan zijn mag hij toch weten waar het te koop is LG zelf levert het niet

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 22:12
walter_321 schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 23:16:
[...]

Je moet natuurlijk nog sensors definieren.

Wat zie je in de logs van modbus in HA?
Ik heb het voor elkaar hoor. Zat telkens op het verkeerde adres. Slave adres 1, maar moet 33 zijn. Na die te hebben veranderd, komt er ineens wel data binnen. Nu met chatgpt bezig de sensoren te definiëren en een mooi dashboard te bouwen. Valt nog niet mee

  • teunos93
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 30-08 09:46

teunos93

HM123HF.UB60

Neem de basis van basti-nogwat over op github. Ik heb die zelf inmiddels zwaar aangepast om de nukken van de LG te temmen.

Of; zonder reclame te maken,€200 voor een Coptimeister vs de tijd die ik heb gestoken in allerlei HA automations om hem fatsoenlijk te laten werken klinkt als een goede deal. Plus, als ik het huis ooit verkoop met de LG nog geinstalleerd, zou ik alsnog zoiets aanschaffen.

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 22:12
Zoeken op GitHub naar basti? Hoe krijg ik dat geïntegreerd in ha dan?

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 22:12
Wel gevonden, veel Duits. Ik stoei verder met chatgpt. Ben al een heel eind. Moet alleen nog een fatsoenlijke thermostaat zijn werkend te krijgen

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 22:04
Als je chatgpt in je IDE hebt hangen dan bouwt hij toch zo de thermostaat voor je? Of is Claude code zoveel beter. Die bouwde dat super rap namelijk. Daarna via hamcp maakte hij ook nog een bijpassend dashboard

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 22:12
Wat is hamcp? Chatgpt doet dat inderdaad vrij goed, maar maakt ook best veel fouten.

Heb nu eindelijk een werkende integratie plus thermostaat

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 22:04
@WirelessErik https://github.com/homeassistant-ai/ha-mcp niet specifiek voor Claude maar daar kan je dus ook chatGPT aan koppelen. Dan kan je gewoon chatten tegen die plugin en dan bouwt hij alles in HomeAssistant en ESPhome.

Ben zelf programmeur dus kan het zelf ook maar wat hij bouwt en hoe snel dat lukt mij niet. Hij kan ook heel goed je database bevragen. Had gister gevraagd hoe efficient de warmtepomp was en wat er te optimaliseren viel daar kwam een heel verhaal uit onderbouwt door cijfers.

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 22:12
jvanderkroon schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 18:54:
@WirelessErik https://github.com/homeassistant-ai/ha-mcp niet specifiek voor Claude maar daar kan je dus ook chatGPT aan koppelen. Dan kan je gewoon chatten tegen die plugin en dan bouwt hij alles in HomeAssistant en ESPhome.

Ben zelf programmeur dus kan het zelf ook maar wat hij bouwt en hoe snel dat lukt mij niet. Hij kan ook heel goed je database bevragen. Had gister gevraagd hoe efficient de warmtepomp was en wat er te optimaliseren viel daar kwam een heel verhaal uit onderbouwt door cijfers.
Thx,

Ga ik mij eens in verdiepen

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 22:12
Ook te vinden in HACS? Zit niet achter de pc nu 😁

  • Kenwood960
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 31-08 14:56
jvanderkroon schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 18:54:
@WirelessErik https://github.com/homeassistant-ai/ha-mcp niet specifiek voor Claude maar daar kan je dus ook chatGPT aan koppelen. Dan kan je gewoon chatten tegen die plugin en dan bouwt hij alles in HomeAssistant en ESPhome.

Ben zelf programmeur dus kan het zelf ook maar wat hij bouwt en hoe snel dat lukt mij niet. Hij kan ook heel goed je database bevragen. Had gister gevraagd hoe efficient de warmtepomp was en wat er te optimaliseren viel daar kwam een heel verhaal uit onderbouwt door cijfers.
Ik gebruik Claude zo ook rechtstreeks in ha, enige nadeel is dat je je automations niet zo gemakkelijk meer begrijpend kunt 'lezen'....

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 01-09 17:23
Kenwood960 schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 22:10:
[...]

Ik gebruik Claude zo ook rechtstreeks in ha, enige nadeel is dat je je automations niet zo gemakkelijk meer begrijpend kunt 'lezen'....
Dat is dan de vraag die je nog extra moet stellen ;-)
Pagina: 1 ... 208 209 Laatste