LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1

Pagina: 1 ... 211 212 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:12
walter_321 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 19:52:
[...]
de drukken gaan ook zo omhoog/omlaag...
Ik heb dit nou vanmiddag ook gezien. Er lijkt een magische grens ergens bij 30 Hz te zijn waarbij de regeling een soort van bevriest inderdaad, de hoogdruk loopt op, en ik kan hem niet meer harder of zachter krijgen zelfs door de doeltemperatuur 10 graden omhoog of 4 graden omlaag te zetten tov inlaat.

Maar hou je vast, ik zie een patroon.... Het lijkt erop dat de hoogdruk (in bar) kleiner moet zijn dan de flow rate (in L/min). Pas als die kleiner is, wil de pomp doorzakken onder de 30 Hz. Misschien expansieventiel knijpt dicht in afwachting van daling compressorfrequentie maar als de hoogdruk niet ver genoeg zakt, zet de regeling de frequentie niet door onder de 30 en dan begint langzaam de hoogdruk juist weer toe te nemen. Toen ik namelijk (via het scherm) de water regeling op pompcapaciteit zette ging de flow van 11 naar 16,4 L/min in mijn geval. De hoogdruk begon te dalen (door betere afvoer warmte) en toen hij onder de 16,3 bar zakte, zakte ook de frequentie onder de 30 en was de regeling weer "los".

Ik denk dat het in jouw geval dus geen toeval is dat bij het piefje van de flow rate die even naar 13 L/min schiet net na 9:45 AM de pomp daarna terugregelt. Bij jou vanaf 32 Hz dan weliswaar maar goed.

Afgelopen winter draaide ik veel met 12 L/min en 13 L/min, het zou dus kunnen dat ik geluk heb gehad met die instelling. Constant waterdebiet helpt dus in die zin.

Het vervelende is namelijk dat het een soort kwadratisch effect is: lagere flow rate betekent grotere gevoeligheid voor druk/vermogen verschillen waarbij de delta T makkelijker oploopt. En dus ook de hoogdruk. Terwijl de grens om onder de 30 (of 32) Hz te zakken dus ook lager ligt bij lagere flow. Bij 10 L/min = 10 bar, dat is ongeveer 300 K verzadigingstemperatuur, dus ongeveer 27 graden Celsius. De uitgangstemperatuur moet dan dus onder de 27 C blijven voor soepele werking. Echt laag dus.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 01-11 22:32

walter_321

mdvmine schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 21:29:
[...]


Ik heb dit nou vanmiddag ook gezien. Er lijkt een magische grens ergens bij 30 Hz te zijn waarbij de regeling een soort van bevriest inderdaad, de hoogdruk loopt op, en ik kan hem niet meer harder of zachter krijgen zelfs door de doeltemperatuur 10 graden omhoog of 4 graden omlaag te zetten tov inlaat.

Maar hou je vast, ik zie een patroon.... Het lijkt erop dat de hoogdruk (in bar) kleiner moet zijn dan de flow rate (in L/min). Pas als die kleiner is, wil de pomp doorzakken onder de 30 Hz. Misschien expansieventiel knijpt dicht in afwachting van daling compressorfrequentie maar als de hoogdruk niet ver genoeg zakt, zet de regeling de frequentie niet door onder de 30 en dan begint langzaam de hoogdruk juist weer toe te nemen. Toen ik namelijk (via het scherm) de water regeling op pompcapaciteit zette ging de flow van 11 naar 16,4 L/min in mijn geval. De hoogdruk begon te dalen (door betere afvoer warmte) en toen hij onder de 16,3 bar zakte, zakte ook de frequentie onder de 30 en was de regeling weer "los".

Ik denk dat het in jouw geval dus geen toeval is dat bij het piefje van de flow rate die even naar 13 L/min schiet net na 9:45 AM de pomp daarna terugregelt. Bij jou vanaf 32 Hz dan weliswaar maar goed.

Afgelopen winter draaide ik veel met 12 L/min en 13 L/min, het zou dus kunnen dat ik geluk heb gehad met die instelling. Constant waterdebiet helpt dus in die zin.

Het vervelende is namelijk dat het een soort kwadratisch effect is: lagere flow rate betekent grotere gevoeligheid voor druk/vermogen verschillen waarbij de delta T makkelijker oploopt. En dus ook de hoogdruk. Terwijl de grens om onder de 30 (of 32) Hz te zakken dus ook lager ligt bij lagere flow. Bij 10 L/min = 10 bar, dat is ongeveer 300 K verzadigingstemperatuur, dus ongeveer 27 graden Celsius. De uitgangstemperatuur moet dan dus onder de 27 C blijven voor soepele werking. Echt laag dus.
ik draai dus op delta T 5°C; maar omdat de LG 7kW niet lager gaat dan 7,5l hier, draait die in de lage vermogens rond 3-3,5K. Bij de lage vermogens zie ik een redelijk 'normale'* Heat gas temperatuur van enkele graden boven de uitgaande watertemperatuur. Zo kan de WP soms uren op 15Hz draaien zonder het probleem.
Ik zal de WP eens op een vast debiet zetten. Al lijkt het vooral te liggen aan de WP die zijn ventielen niet goed stuurt.

Uiteindelijk heb ik hier nu een WP die werkt bij 24-29°C watertemp, buiten 10°C en een COP van 4,5 wat mij best laag lijkt.

  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:12
walter_321 schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 23:53:
[...]
Ik zal de WP eens op een vast debiet zetten. Al lijkt het vooral te liggen aan de WP die zijn ventielen niet goed stuurt.

Uiteindelijk heb ik hier nu een WP die werkt bij 24-29°C watertemp, buiten 10°C en een COP van 4,5 wat mij best laag lijkt.
Ja klopt dat is ook laag. Mijn advies voor jou zou zijn om 11 L/min als constant debiet eens te proberen. Hier is een plot van webbook.nist.gov "Propane". Hierin is de verhouding druk/temperatuur te zien.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ireRWt9658tIeX6PejPsQ4M0sFQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/r25BMt2lAWDx8vKzwsncjkj4.png?f=fotoalbum_large

Dus volgende richtlijn (als mijn hypothese klopt):
  • 10 L/min: uitlaat temp < 27 C
  • 11 L/min: uitlaat temp < 31 C
  • 12 L/min: uitlaat temp < 34 C
  • 13 L/min: uitlaat temp < 38 C
Enzovoorts, het is een lineaire verhouding. (Bij benadering, in een beperkt temperatuurgebied).

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 01-11 22:32

walter_321

mdvmine schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 06:11:
[...]


Ja klopt dat is ook laag. Mijn advies voor jou zou zijn om 11 L/min als constant debiet eens te proberen. Hier is een plot van webbook.nist.gov "Propane". Hierin is de verhouding druk/temperatuur te zien.

[Afbeelding]

Dus volgende richtlijn (als mijn hypothese klopt):
  • 10 L/min: uitlaat temp < 27 C
  • 11 L/min: uitlaat temp < 31 C
  • 12 L/min: uitlaat temp < 34 C
  • 13 L/min: uitlaat temp < 38 C
Enzovoorts, het is een lineaire verhouding. (Bij benadering, in een beperkt temperatuurgebied).
Ik zou vooral verwachten het debiet een functie van het vermogen te zien. Ten minste worden zo de WP waterpompen normaal zo gestuurd....

  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:12
walter_321 schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 08:07:
[...]
Ik zou vooral verwachten het debiet een functie van het vermogen te zien. Ten minste worden zo de WP waterpompen normaal zo gestuurd....
Ja ik vind het ook niet logisch. Maar onder het motto, als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan....

De warmwaterregeling heeft ook last van deze bug zo lijkt het. Ik zie namelijk regelmatig dat na de opstartpiek, neemt de WP gas terug, maar blijft dan op 30 Hz hangen. Probleem is alleen dat na een poosje (soms 10 minuten al), drukt hij de compressor ineens naar 40 Hz. Terwijl de hoogdruk al aan het oplopen was. De pomp ontploft dan zo ongeveer. Hij valt uit bij hoogdruk rond 30 bar. Ik vermoed een veiligheidsstop. Na afkoelen start hij de SWW cyclus opnieuw en maakt het dan meestal af. Soms slaat hij nog een keer af. Vervelende is dat de "Comfort" cyclus vol gas lijkt te zijn waardoor de hele cyclus wel snel, maar inefficiënt is, aangezien de spiraal in mijn boilervat klein is. Uitlaattemperatuur is dan boilerwater temperatuur +20 graden, auw!

Ik ben nu ook aan het exprimenteren met 's middags meer verwarmen en in de ochtend/avondpiek niet. Daarom loop ik nu makkelijker tegen dit probleem aan. Ik heb radiatoren dus loopt de uitgangstemperatuur sneller op, zeker bij relatief lage flow. Het is nog best lastig om gedoseerd het systeem op te warmen, de WP lijkt regelmatig even te willen terugmoduleren onder de 30 Hz om daarna weer gas te geven, ook al staat de doeltemperatuur 3 graden boven huidige inlaat. En triggert dan makkelijk deze situatie waardoor hij nooit zijn doeltemperatuur haalt.

Jij zegt, hij lijkt te regelen op doeltemperatuur+2, maar bij het doelbewust opwarmen van het systeem heb ik de ervaring dat hij al sterk gas terugneemt bij doel-2 graden. En zo effectief zo rond doel-2 blijft hangen.

Bij doel > inlaat+5 lijkt de WP vol gas te geven, en dat is ook niet echt lekker voor de efficiëntie. Misschien toch "stille modus" proberen tijdens opwarmen, maar dat voelt een beetje gek om te gebruiken tijdens hoog werkniveau.

Weet jij/iemand of dat de fan altijd op langzame modus staat in stille modus? Laat de WP de fan toch harder draaien als de compressorfrequentie hoger wordt? (Bij mij staat hij op plat dak dus ik kan het niet makkelijk zelf zien.) Anders heb ik weer een probleem met opwarmen systeem bij lagere buitentemperatuur dan gaat hij natuurlijk snel invriezen.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 01-11 22:32

walter_321

mdvmine schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 09:44:
[...]


...

Jij zegt, hij lijkt te regelen op doeltemperatuur+2, maar bij het doelbewust opwarmen van het systeem heb ik de ervaring dat hij al sterk gas terugneemt bij doel-2 graden. En zo effectief zo rond doel-2 blijft hangen.
=> ik zie dat de WP stuurt naar doelttemperatuur + hysteresis... Die staat bij mij op +1/-1; veelal draait de WP dan tegen doeltemperatuur +1; en eens het een beetje warmer wordt slaat de WP uit want ze schiet over de hysteresis en neemt niet de tijd terug te moduleren....

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 14:59
mdvmine schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 09:44:
[...]


Ja ik vind het ook niet logisch. Maar onder het motto, als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan....

De warmwaterregeling heeft ook last van deze bug zo lijkt het. Ik zie namelijk regelmatig dat na de opstartpiek, neemt de WP gas terug, maar blijft dan op 30 Hz hangen. Probleem is alleen dat na een poosje (soms 10 minuten al), drukt hij de compressor ineens naar 40 Hz. Terwijl de hoogdruk al aan het oplopen was. De pomp ontploft dan zo ongeveer. Hij valt uit bij hoogdruk rond 30 bar. Ik vermoed een veiligheidsstop. Na afkoelen start hij de SWW cyclus opnieuw en maakt het dan meestal af. Soms slaat hij nog een keer af. Vervelende is dat de "Comfort" cyclus vol gas lijkt te zijn waardoor de hele cyclus wel snel, maar inefficiënt is, aangezien de spiraal in mijn boilervat klein is. Uitlaattemperatuur is dan boilerwater temperatuur +20 graden, auw!

Ik ben nu ook aan het exprimenteren met 's middags meer verwarmen en in de ochtend/avondpiek niet. Daarom loop ik nu makkelijker tegen dit probleem aan. Ik heb radiatoren dus loopt de uitgangstemperatuur sneller op, zeker bij relatief lage flow. Het is nog best lastig om gedoseerd het systeem op te warmen, de WP lijkt regelmatig even te willen terugmoduleren onder de 30 Hz om daarna weer gas te geven, ook al staat de doeltemperatuur 3 graden boven huidige inlaat. En triggert dan makkelijk deze situatie waardoor hij nooit zijn doeltemperatuur haalt.

Jij zegt, hij lijkt te regelen op doeltemperatuur+2, maar bij het doelbewust opwarmen van het systeem heb ik de ervaring dat hij al sterk gas terugneemt bij doel-2 graden. En zo effectief zo rond doel-2 blijft hangen.

Bij doel > inlaat+5 lijkt de WP vol gas te geven, en dat is ook niet echt lekker voor de efficiëntie. Misschien toch "stille modus" proberen tijdens opwarmen, maar dat voelt een beetje gek om te gebruiken tijdens hoog werkniveau.

Weet jij/iemand of dat de fan altijd op langzame modus staat in stille modus? Laat de WP de fan toch harder draaien als de compressorfrequentie hoger wordt? (Bij mij staat hij op plat dak dus ik kan het niet makkelijk zelf zien.) Anders heb ik weer een probleem met opwarmen systeem bij lagere buitentemperatuur dan gaat hij natuurlijk snel invriezen.
Stille modus is niet meer dan dat de LG op ongeveer 50% van z'n vermogen zit. Is wel eens ergens gepubliceerd, dacht zelfs op dit forum. Zeker bij de huidige temperaturen zou dit ruim voldoende moeten zijn. Althans bij mij wel. 7 kW -> ca. 3,5 kW in Stille Modus.


Edit: had de bron in m'n besturing gezet, Altijd handig.
Bron: https://www.lgklimaat.nl/media/nj3lcpoh/2119968-folder-bouwbesluit-geluidseisen-180x300_3mmbleed.pdf
Op pagina 5, 18 en 19 staan tabellen met geluidswaarden en vermogen.

  • RVerheijden
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 05:51

RVerheijden

HU051MR.U44 HN091MR.NK5

Werkt de Copimeister ook met de :

Buitendeel : LG-HU051MR-U44 5,0kW
Binnendeel : HN091MR.NK5

En een Wifi Homewizard 3 fase energie meter?

Is eigenlijk ook een Eastrom SDM meter maar dan via wifi.

  • VivaAtloni
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 13:14
Ik ben me aan het oriënteren op een R290 monoblock. De LG Therma V staat hoog op mijn lijstje. Ik kom er alleen niet uit (zie dit niet in de technische specs) tot hoe ver de Therma V 9KW kan terugmoduleren. Heeft iemand praktijk ervaring?

En verschilt dit tussen de 9 en 12KW?

Ik lees trouwens in dit forum niet veel positiviteit over de LG Therma V, dus heb ik gevoel dat ik me beter in een ander merk kan gaan verdiepen.

[ Voor 21% gewijzigd door VivaAtloni op 25-10-2026 12:37 ]

30x sf175s + gw5000-dt op oost


  • Erik12484
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 15:52
RVerheijden schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 10:54:
[...]

Werkt de Copimeister ook met de :

Buitendeel : LG-HU051MR-U44 5,0kW
Binnendeel : HN091MR.NK5

En een Wifi Homewizard 3 fase energie meter?

Is eigenlijk ook een Eastrom SDM meter maar dan via wifi.
Jazeker, die wordt gewoon ondersteund. Voor de wifi-energiemeter is nu nog geen rechtstreekse koppeling, maar die wordt alleen gebruikt voor de COP weergave, dat is evt ook extern te regelen als je die energiemeter toch al gekoppeld hebt. Het extern pushen van energiemeter-data via HTTP/MQTT API staat op de todo.

De 9 kW R290 kan terug moduleren tot 10 Hz, ca 350 W elektrisch. De 12 kW R290 kan terug moduleren tot 15 Hz, ca 650 W elektrisch. Bij een COP van 5~6 k je dan op 2,0 en 3,5 kW uitgangsvermogen. De firmware van de recentere LGs is inmiddels weer wat beter en de nukken is prima omheen te werken met een externe sturing zoals de coptimeister. Daarmee heb je juist weer een hoogwaardige regeling (ruimteregeling met stooklijn-trimming, zelflerende stooklijn, PV/dynamische tariefsturing) waar je ook nog veel grip op hebt (volledig configureerbaar, draait lokaal, home-assistant integratie). Het voordeel van de LG Therma V is dat hij erg stil, zuinig, mooi en scherp geprijsd is.

[ Voor 10% gewijzigd door Erik12484 op 25-10-2026 15:13 ]


  • RVerheijden
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 05:51

RVerheijden

HU051MR.U44 HN091MR.NK5

Erik12484 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 15:08:
[...]

Jazeker, die wordt gewoon ondersteund. Voor de wifi-energiemeter is nu nog geen rechtstreekse koppeling, maar die wordt alleen gebruikt voor de COP weergave, dat is evt ook extern te regelen als je die energiemeter toch al gekoppeld hebt. Het extern pushen van energiemeter-data via HTTP/MQTT API staat op de todo.

De 9 kW R290 kan terug moduleren tot 10 Hz, ca 350 W elektrisch. De 12 kW R290 kan terug moduleren tot 15 Hz, ca 650 W elektrisch. Bij een COP van 5~6 k je dan op 2,0 en 3,5 kW uitgangsvermogen. De firmware van de recentere LGs is inmiddels weer wat beter en de nukken is prima omheen te werken met een externe sturing zoals de coptimeister. Daarmee heb je juist weer een hoogwaardige regeling (ruimteregeling met stooklijn-trimming, zelflerende stooklijn, PV/dynamische tariefsturing) waar je ook nog veel grip op hebt (volledig configureerbaar, draait lokaal, home-assistant integratie). Het voordeel van de LG Therma V is dat hij erg stil, zuinig, mooi en scherp geprijsd is.
Mooi mijn Warmtepomp is een R32 warmtepomp en ik heb de Homewizard als beschikbaar in HomeAssistant via de Homewizard integratie met lokale api. Dus dat moet goed komen. Heb eerst een waveshare gehad daarna een ESP32 met deze ESPHome code: https://codeberg.org/fading9484/esp-lg-control.

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 09:44
Dat moduleren regelt hij helemaal zelf? Hoe kan ik checken op firmware en eventueel vernieuwen?

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 01-11 22:32

walter_321

Erik12484 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 15:08:
[...]


. De firmware van de recentere LGs is inmiddels weer wat beter ..
Naar welke firmware versies verwijs je?

Ik heb een software van februari 2026 en die moduleert nog altijd belabberd.

Walter

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 01-11 22:32

walter_321

VivaAtloni schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 12:27:
..

Ik lees trouwens in dit forum niet veel positiviteit over de LG Therma V, dus heb ik gevoel dat ik me beter in een ander merk kan gaan verdiepen.
Met wat ik zie aan Softwarekwaliteit, het ontbreken van reactie van LG kan ik je geen ongelijk geven...

  • Erik12484
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 15:52
walter_321 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 20:47:
[...]

Naar welke firmware versies verwijs je?

Ik heb een software van februari 2026 en die moduleert nog altijd belabberd.

Walter
De nieuwe R32 serie (HM-MRS) regelt in ieder geval heel netjes bij lage belastingen.Hieronder is een plaatje van de HM091MRS (met coptimeister). Zit binnen 5 minuten na opstarten op 10 Hz en op het water-setpoint. Daarna netjes ieder uur een ORC.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VxaOD-paJV5aJt3WsrfnRCbBLhg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/X0nSO1CZQqqHTjA5nFcQnuHZ.png?f=user_large

De firmware is zomaar niet zelf te updaten van de warmtepomp, maar als je hem in NL hebt gekocht kan de leverancier via LG Nederland contact opnemen met support voor een update.

  • VivaAtloni
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 13:14
walter_321 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 20:50:
[...]

Met wat ik zie aan Softwarekwaliteit, het ontbreken van reactie van LG kan ik je geen ongelijk geven...
Offtopic

Was ook al aan het kijken naar de Vaillant Aerotherm Plus. Maar daar zou ik dan naar de 10kw versie moeten gaan. Die is alleen 3 fasen en die moduleert terug tot 4.61kw en dat vind ik wel erg hoog. De 7kw 1 fase moduleert terug tot 1.93kw en dat is wel wat ik zoek in het voor en najaar.

Er schijnt wel een 10kw 1 fase in Belgie aangeboden te worden. Die ga ik wat verder onderzoeken.

De LG laat ik voor nu dan maar even links liggen. Bedankt voor je ervaringen in het forum.

30x sf175s + gw5000-dt op oost


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 01-11 22:32

walter_321

Erik12484 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 20:53:
[...]

De nieuwe R32 serie (HM-MRS) regelt in ieder geval heel netjes bij lage belastingen.Hieronder is een plaatje van de HM091MRS (met coptimeister). Zit binnen 5 minuten na opstarten op 10 Hz en op het water-setpoint. Daarna netjes ieder uur een ORC.

[Afbeelding]

De firmware is zomaar niet zelf te updaten van de warmtepomp, maar als je hem in NL hebt gekocht kan de leverancier via LG Nederland contact opnemen met support voor een update.
Welke versie heb je?

Het feit dat je een extra sturing nodig hebt voor dit gedrag bewijst eigenlijk dat de wp niet in orde is.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 01-11 22:32

walter_321

Erik12484 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 20:53:
[...]

De firmware is zomaar niet zelf te updaten van de warmtepomp, maar als je hem in NL hebt gekocht kan de leverancier via LG Nederland contact opnemen met support voor een update
Mijn ervaring is dat niemand bij LG weet wat in welke software zit. Ik heb al de grootste onzin gehad aan feedback.
En mijn installateur -belgie- lijkt niet echt hulp meer te krijgen van LG; na drie software updates lijkt de ondersteuning gestopt.
En gezien niemand weet welke functionaliteit in welke software zit weet je gewoon niet wat je krijgt...

  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:12
mdvmine schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 06:11:
[...]
Dus volgende richtlijn (als mijn hypothese klopt):
  • 10 L/min: uitlaat temp < 27 C
  • 11 L/min: uitlaat temp < 31 C
  • 12 L/min: uitlaat temp < 34 C
  • 13 L/min: uitlaat temp < 38 C
Update. Dit weekend nog wat meer getest (de stroomprijzen waren toch laag haha). Alhoewel bovenstaande tabel denk ik wel klopt qua "los" komen van de regeling, voorkomt deze het vast gaan zitten niet. 14 L/min met 32/36 graden regime en hij loopt nog steeds regelmatig vast op 30Hz.

Het maffe is dat bij opstart, kan hij makkelijk een tijdlang bijv 52 Hz draaien met COP ergens 5,5. Dus hij kan wel zijn expansieventiel op orde houden. Ook een plankgas warmwater cyclus escaleert de hoogdruk ook niet per sé, dan gooit hij er bijna 9 kW uit. Gebruikt ook 3,2 kW elektrisch dus tja, maar het warmwater is wel snel warm haha. Maar als hij eenmaal terugmoduleert door 30 Hz heen beginnen de problemen. Minimaal vermogen werkt ook soepel <= 25 Hz. Daar is COP ruim boven 6, zelfs boven 7 soms, dus heel mooi.

Het lukt me nog niet echt met een automatisering de frequentie stabiel te houden. Bij opmoduleren: te lomp de doeltemperatuur verhogen escaleert de hoogdruk bij mij iedere keer. Wel of geen stille modus. Dit is misschien ook de reden dat de SWW cyclus altijd een stop/start doet (?) aan begin en einde.

  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:12
Erik12484 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 15:08:
[...]
De 9 kW R290 kan terug moduleren tot 10 Hz, ca 350 W elektrisch. De 12 kW R290 kan terug moduleren tot 15 Hz, ca 650 W elektrisch.
Ik heb een 7 kW R290, en ik heb zelfs 250 W gezien bij 1,8 kW. Buitentemperatuur 11 graden, systeem 26/29 ongeveer. Maar aangezien hij de neiging heeft omhoog te driften in frequentie op inlaatsturing weet ik niet of 250W alleen maar een lokaal dal is of dat hij dit uren kan volhouden.
Het voordeel van de LG Therma V is dat hij erg stil, zuinig, mooi en scherp geprijsd is.
Niet helemaal mee eens. De R32 is scherp geprijsd, de R290 niet zo vind ik. De R290 is sowieso duurder en heb je ook altijd een binnenunit nodig; zelfs enkel de schakelkast is al ~700 euro extra. Bij de R32 zit die (schakelkast) PCB in de buitenunit lijk ik uit plaatjes te zien. De R290 is inderdaad wel heel stil. En kan dus ook zuinig lopen, maar het is nog niet zo makkelijk dat in diverse vermogensvraag stabiel voor elkaar te krijgen.

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15:57
Is die R290 variant echt (merkbaar) stiller dan de S variant van de R32?

In het document dat een paar posts hierboven gedeeld werd staan nog geen R290 modellen.

LG HM051MR (R32) 57 dB(A) en 54 in stille modus
LG HM051HF (R290) kan ik geen officiële cijfers voor vinden.

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • jajet
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 28-10 18:40
Hoi, mijn LG Therma V R290 9 kW (gekocht 11/2024 in Duitsland ) lijkt een vreemd probleem te hebben. Voor het eerst dit stookseizoen weer aangezet en hij levert geen warmte; afgelopen winter helemaal geen problemen en nu in de zomer koelde hij ook nog wel normaal.

Compressor draait (~60 Hz), flow ~36 l/min, maar ΔT water blijft ~0 K (ook extern nagemeten) en het opgenomen vermogen is slechts ~800 W. Via Modbus zie ik compressor HP van ~5,7 naar slechts ~6,7 bar oplopen, terwijl LP rond 5,6 bar blijft.

ChatGPT vermoedt op basis van deze waarden dat de compressor wel draait maar nauwelijks druk opbouwt, mogelijk een mechanisch compressorprobleem of interne bypass/klep.
Iemand dit bij een R290 al meegemaakt? En iemand ervaring met LG Nederland qua service/garantie als de WP niet door een erkende LG-installateur is geplaatst?

  • Frankv
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 01-11 18:07
walter_321 schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 14:55:
[...]

De LG heeft net geen goed werkende stooklijn.
Bij mij bv stuurt de WP naar stooklijn temp+hysteresis en niet naar de stooklijn temp. Daardoor werkt de stooklijn en hysteresis gewoon niet... En dan heb je nog de problemen van starten met veel te groot vermogen, bij een ORC onnodig uitschakelen, bij opwarming buiten niet de tijd nemen terug te moduleren...
Als je eentje heb met een goed werkende stooklijn moet je de plaatjes in de winter eens gaan delen. Ik ken wel enkel de R290.

Walter
Goede middag

Kan je dan met de coptimeister wel deze dingen regelen

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 01-11 22:32

walter_321

Frankv schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 15:21:
[...]

Goede middag

Kan je dan met de coptimeister wel deze dingen regelen
Ik begrijp dat de Coptimeister stuurt op watertemperatuur ipv de LG AI te gebruiken. Dat lijkt beter te gaan

  • Kenwood960
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 31-10 14:16
jajet schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 13:22:
Hoi, mijn LG Therma V R290 9 kW (gekocht 11/2024 in Duitsland ) lijkt een vreemd probleem te hebben. Voor het eerst dit stookseizoen weer aangezet en hij levert geen warmte; afgelopen winter helemaal geen problemen en nu in de zomer koelde hij ook nog wel normaal.

Compressor draait (~60 Hz), flow ~36 l/min, maar ΔT water blijft ~0 K (ook extern nagemeten) en het opgenomen vermogen is slechts ~800 W. Via Modbus zie ik compressor HP van ~5,7 naar slechts ~6,7 bar oplopen, terwijl LP rond 5,6 bar blijft.

ChatGPT vermoedt op basis van deze waarden dat de compressor wel draait maar nauwelijks druk opbouwt, mogelijk een mechanisch compressorprobleem of interne bypass/klep.
Iemand dit bij een R290 al meegemaakt? En iemand ervaring met LG Nederland qua service/garantie als de WP niet door een erkende LG-installateur is geplaatst?
Mss probleempje met de vierwegklep? Probeer hem eens geforceerd te laten koelen, en daarna te schakelen naar geforceerd verwarmen (niet AI maar koelen en verwarmen kiezen)

  • Frankv
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 01-11 18:07
walter_321 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 15:59:
[...]

Ik begrijp dat de Coptimeister stuurt op watertemperatuur ipv de LG AI te gebruiken. Dat lijkt beter te gaan
Maar dan blijf je toch met de zelfde aansturing van je wp aan het werk.

Ik dacht dat de coptimeister de software van je wp over neemt en deze dan verder regeld.

Dus de start op vol vermogen en de werking blijft het zelfde.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 01-11 22:32

walter_321

Frankv schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 16:12:
[...]

Maar dan blijf je toch met de zelfde aansturing van je wp aan het werk.

Ik dacht dat de coptimeister de software van je wp over neemt en deze dan verder regeld.

Dus de start op vol vermogen en de werking blijft het zelfde.
Datzelfde gedrag moet niet absoluut; eventueel sturen ze direct de wp naar een lagere doeltemperatuur bij start wat de wpnal wat intoomt. En bij de R290 kunnen ze eventueel de compressor tot 40% intomen.

De coptimeister werkt over modbus en doet 'maar' hetzelfde als over ieder andere integratie over modbus.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 01-11 22:32

walter_321

mdvmine schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 09:22:
[...]

.... Dit is misschien ook de reden dat de SWW cyclus altijd een stop/start doet (?) aan begin en einde.
Stop na SŴW is eventueel normaal omdat je geen 60°C in de vloer wil sturen. En eventueel laat die eerst de 3 of 4 wegklep omschakelen.

  • Frankv
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 01-11 18:07
walter_321 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 16:24:
[...]

Datzelfde gedrag moet niet absoluut; eventueel sturen ze direct de wp naar een lagere doeltemperatuur bij start wat de wpnal wat intoomt. En bij de R290 kunnen ze eventueel de compressor tot 40% intomen.

De coptimeister werkt over modbus en doet 'maar' hetzelfde als over ieder andere integratie over modbus.
Het is misschien wat makkelijk gezegd , de regeling. Is het dan eigenlijk dat de coptimeister alles voor de wp regeld wat wij als gebruikers ook zouden kunnen als we er bij blijven staan? Of doet hij ingrijpen in de aansturing van de wp wat anders de software van de wp zou doen? Je ziet ik heb er niet erg veel kijk op :)

  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:12
walter_321 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 16:29:
[...]
Stop na SŴW is eventueel normaal omdat je geen 60°C in de vloer wil sturen. En eventueel laat die eerst de 3 of 4 wegklep omschakelen.
Het grappige is, hij schakelt de 3-wegklep direct terug naar CV als de DHW temperatuur bereikt is, en dan loopt de waterpomp nog een minuut. Dus een minuut lang pompt hij warmte vanuit de wisselaar je CV systeem in. Als hij nou de 3-wegklep zou terugdraaien na die minuut zou ik het kunnen snappen. Alhoewel ook dan nog de wisselaar best warm zou blijven namelijk ergens tussen DHW onder en boven temperatuur.

Aan de andere kant, heel veel energie is het niet. En als de compressor wel zou doorlopen, heb je misschien eventjes een wat hogere delta T totdat de wisselaar is afgekoeld naar CV temperatuur. Ik denk ze vertrouwen hun eigen modulatie niet. Vooral naar beneden moduleren qua temperatuur en compressorfrequentie lijkt me veilig om te doen?

[ Voor 20% gewijzigd door mdvmine op 26-10-2026 17:06 ]


  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 15:56
Frankv schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 16:41:
[...]

Het is misschien wat makkelijk gezegd , de regeling. Is het dan eigenlijk dat de coptimeister alles voor de wp regeld wat wij als gebruikers ook zouden kunnen als we er bij blijven staan? Of doet hij ingrijpen in de aansturing van de wp wat anders de software van de wp zou doen? Je ziet ik heb er niet erg veel kijk op :)
Nee, niet echt. De Copimeister bevat veel optimalisaties en algoritmes die je niet met de hand kunt uitsturen via de RMC. Het gaat ook verder dan de standaard integraties van Home Assistant, omdat de regeling erin een stuk geavanceerder is dan wat je in HA redelijkerwijs kunt knutselen :) Sowieso is het een plug-en-play oplossing om je warmtepomp in Home Assistant te hangen, dus je spaart ook een modbus of LG WiFi-module uit (en een hoop tijd...).

[ Voor 10% gewijzigd door Bazz0847 op 26-10-2026 19:49 ]

Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing


  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 09:44
Ik heb een Therma V R290 HM123HF UB60, geen boiler, hiervoor heb ik een losse WP boiler staan (had ik al). De regelunit is aangesloten via een kabel aan een waveshare to ETH module in de meterkast. Op die manier kan ik hem uitlezen via home assistant.

Nu lees ik over de Coptimeister en de goede resultaten daarvan. Ik lees ook dat er een energiemeter nodig is?

Als ik de Coptimeister in huis haal, kan ik deze in de regelunit plaatsen. Hoe maak ik dan verbinding met home assistant. Gaat dit dan via de WIFI verbinding, dus op IP adress? Dan wordt de Waveshare dus overbodig.
De energiemeter, is deze nodig? Ik lees nu ook de energie uit van de WP, deze geeft hij zelf.
Ik lees ook dat er 3 temperatuursensor aansluitingen op de hardware zitten, zitten de sensoren er dan ook bij? Of is dit niet direct nodig en haalt hij die informatie ook wel uit de regelunit van de WP?
Een hoop vragen, maar wil het ook graag in 1 keer goed doen. Ook uiteraard de website van SDR bekeken. Jammer dat de handleiding niet in het Nederlands is, nog niet helemaal duidelijk hoe ik alles zou moeten aansluiten.

Erik

  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 15:56
WirelessErik schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 19:50:
Ik heb een Therma V R290 HM123HF UB60, geen boiler, hiervoor heb ik een losse WP boiler staan (had ik al). De regelunit is aangesloten via een kabel aan een waveshare to ETH module in de meterkast. Op die manier kan ik hem uitlezen via home assistant.

Nu lees ik over de Coptimeister en de goede resultaten daarvan. Ik lees ook dat er een energiemeter nodig is?
Nee, die is alleen nodig voor de CoP meting.
Als ik de Coptimeister in huis haal, kan ik deze in de regelunit plaatsen. Hoe maak ik dan verbinding met home assistant. Gaat dit dan via de WIFI verbinding, dus op IP adress? Dan wordt de Waveshare dus overbodig.
Hij hangt aan WiFi. Alle andere zaken (Waveshare/modbus unit of LG WiFi module) voor de LG komen te vervallen :-)
De energiemeter, is deze nodig? Ik lees nu ook de energie uit van de WP, deze geeft hij zelf.
De energiemeter meet nauwkeuriger dan de LG, maar is niet noodzakelijk.
Ik lees ook dat er 3 temperatuursensor aansluitingen op de hardware zitten, zitten de sensoren er dan ook bij? Of is dit niet direct nodig en haalt hij die informatie ook wel uit de regelunit van de WP?
De sensoren zijn optioneel, deze worden in een volgende firmware update geïmplementeerd (nog niet functioneel nu) voor extra nauwkeurige CoP en delta-T metingen. De sensoren van de LG zijn niet geweldig namelijk. Dus je kunt op een later moment deze sensoren toevoegen als je dat zou willen. Ze zijn niet noodzakelijk.
Een hoop vragen, maar wil het ook graag in 1 keer goed doen. Ook uiteraard de website van SDR bekeken. Jammer dat de handleiding niet in het Nederlands is, nog niet helemaal duidelijk hoe ik alles zou moeten aansluiten.

Erik
We werken aan vertalingen, maar we zijn maar een klein bedrijf en kunnen niet alles tegelijk. Mocht je vragen hebben gewoon even hier posten of mailen!

[ Voor 5% gewijzigd door Bazz0847 op 26-10-2026 20:00 ]

Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing


  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 09:44
OK,
Ook de LG wifi schakelt uit? Ik kan dan ook niet meer met de LG Thinq app iets? En de aanwezige thermostaat. Voor de vrouw nog wel eens makkelijk ;)

  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 15:56
Nee de RMC wordt alleen een status scherm, geen bedieningspaneel. Alles loopt via de Copimeister en de Copimeister WebApp (die je vrouw ook gewoon op haar telefoon kan bedienen ;) )

Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing


  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 09:44
Dus je ziet op de RMC wel bijvoorbeeld kamertemperatuur en ingestelde temperatuur, maar kan hem daarmee niet meer regelen. Zal eens kijken naar die app. Playstore?

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 09:44
o wacht. WebApp. Maar die kan ik niet buiten mijn netwerk bedienen?

  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 15:56
De app is een WebApp (geen installatie nodig) die je met onze SDR Discovery app kunt openen of gewoon met de hostnaam of IP-adres van de Copimeister kunt openen in de browser. De SDR Discovery app komt binnenkort in de Play Store maar is nu al te downloaden van de productpagina als losse .apk

Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing


  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 09:44
OK, laatste vraag voor nu hoor. kan ik bijvoorbeeld op mijn werk dan de temperatuur aanpassen als ik dat wil. Via due discovery app bijvoorbeeld.
Top dat je zo snel reageert

  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 15:56
Alles draait lokaal (zonder cloud), dus als je geen poort forwarding instelt dan kan het momenteel inderdaad alleen lokaal.

Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing


  • apepannetje
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 31-10 19:39
Bazz0847 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 20:04:
De app is een WebApp (geen installatie nodig) die je met onze SDR Discovery app kunt openen of gewoon met de hostnaam of IP-adres van de Copimeister kunt openen in de browser. De SDR Discovery app komt binnenkort in de Play Store maar is nu al te downloaden van de productpagina als losse .apk
Ook ik ben geïnteresseerd in de Coptimeister.

Wat me tegen houd is een duidelijke handleiding .

Het zou fijn zijn, dat er een YouTube beschikbaar is.

Kan me voorstellen dat er meerdere tweakers zijn die de Coptimeister willen aanschaffen, maar een duidelijke instructie in de vorm van een filmpje dat ontbreekt, hen tegen houd

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 09:44
apepannetje schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 20:08:
[...]

Ook ik ben geïnteresseerd in de Coptimeister.

Wat me tegen houd is een duidelijke handleiding .

Het zou fijn zijn, dat er een YouTube beschikbaar is.

Kan me voorstellen dat er meerdere tweakers zijn die de Coptimeister willen aanschaffen, maar een duidelijke instructie in de vorm van een filmpje hen tegen houd
Ik deel die mening, aan de andere kant, zoals ze zelf aangeven. Klein bedrijfje die zo te zien wel fanatiek bezig zijn en volgens mij prima door de installatie heen willen loodsen. Ik kijk het meeste op tegen het aansluiten van die coptimeister in de regelunit. Mis ook een beetje de verschillende foto's van hoe je hem precies aansluit. De modbus aansluiten aan de waveshare vond ik nog redelijk simpel om te doen. Hier komt net even iets meer bij kijken denk ik

  • thijspillen
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 01-11 20:14
WirelessErik schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 20:11:
[...]

Ik deel die mening, aan de andere kant, zoals ze zelf aangeven. Klein bedrijfje die zo te zien wel fanatiek bezig zijn en volgens mij prima door de installatie heen willen loodsen. Ik kijk het meeste op tegen het aansluiten van die coptimeister in de regelunit. Mis ook een beetje de verschillende foto's van hoe je hem precies aansluit. De modbus aansluiten aan de waveshare vond ik nog redelijk simpel om te doen. Hier komt net even iets meer bij kijken denk ik
Heb de Coptimeister nu iets meer dan 2 weken draaien. Moet eerlijk bekennen dat ik hem door mijn installateur heb laten plaatsen (zeer lichtgroene nerd hier), maar voor de rest werkt het relatief makkelijk.

Overigens kleine tip als je met Home Assistant werkt dan kun je deze wel (indirect) buitenshuis bedienen.

Denk aan Home Assistant Cloud of via VPN (Tailscale, cloudflare, etc).
Zelf heb ik tot dusver goede ervaringen met Tailscale.

Ik heb Coptimeister via MQTT makkelijk kunnen koppelen in HA.

Het enige wat ik mijzelf (en mijn vriendin) qua aanpassen toevertrouw is de gewenste binnen temperatuur.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lpAX1BIorfrmvSpbLzWBAdwKVBk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/x9y1fqga6aiz0CBZdQs28mNH.png?f=user_large

Die viel namelijk (terecht) ook over het feit dat ze de temperatuur niet meer via het display kon aanpassen en dit is mijn workaround :*) .

  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 16:59
Bazz0847 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 19:58:
[...]
Nee, die is alleen nodig voor de CoP meting.
[...]
Hij hangt aan WiFi. Alle andere zaken (Waveshare/modbus unit of LG WiFi module) voor de LG komen te vervallen :-)
[...]
De energiemeter meet nauwkeuriger dan de LG, maar is niet noodzakelijk.
[...]
De sensoren zijn optioneel, deze worden in een volgende firmware update geïmplementeerd (nog niet functioneel nu) voor extra nauwkeurige CoP en delta-T metingen. De sensoren van de LG zijn niet geweldig namelijk. Dus je kunt op een later moment deze sensoren toevoegen als je dat zou willen. Ze zijn niet noodzakelijk.
[...]
We werken aan vertalingen, maar we zijn maar een klein bedrijf en kunnen niet alles tegelijk. Mocht je vragen hebben gewoon even hier posten of mailen!
Opzich lijkt mij dit wel een interessant product als het ook efficienter werkt. Maar ik heb ook wel wat vragen.

Op jullie website lees ik dat er een data aansluiting is voor de energiemeting. Ik heb voor mijn warmtepomp een 1 fase Homewizard meter, die zit ook via het netwerk verbonden, kan ik die gebruiken als energiemeter? Dat zie ik niet terug in de handleiding...:
http://sdr-engineering.nl...20handleiding%20v2601.pdf

En het aansluiten van de sensoren voor de lucht, in en uitgaande temperatuur.... Ik neem aan dat de LG Therma V 9kW daar geen vaste punten voor heeft, ik weet ook niet hoe de sensoren op dit moment aangesloten zitten. Is dat een kwestie van drie temperatuur sensoren (en wat voor type dan, PT100, thermocouple of??) met isolatie vasttapen of hebben jullie gebruik gemaakt van een andere manier.

Mijn warmtepomp heeft geen buffervat en ik puur aangesloten op ongeveer 300 liter vloerverwarming. Werkt het ook efficienter als ik puur op basis van een stooklijn werk? Ik kijk verder weinig naar de temperatuur die de RMC aangeeft en heb de warmtepomp ingesteld staan:

Buiten temp -10....17
Target temp: 36.....22

WP: LG Therma V 9kW - 14 Zonnepanelen - 2x Voltdeer SR5000 - WTW: Orcon HRC400 Ecomax - EV


  • ThunderStorm
  • Registratie: Februari 2000
  • Nu online
Ik twijfel ook nog steeds. Vooral het verplaatsen van de RMC vanuit de garage naar de woonkamer heb ik geen zin in. Die RMC van LG is een lelijk wit ding en die hangt niet voor niets in de garage en heb ik een losse nest thermostaat in de woonkamer.

Nu schijnt de CoptiMeister ook aan te sturen te zijn met de temp-input van die Nest volgens @Bazz0847 . Zijn er al mensen die dit voor elkaar hebben gekregen? De Nest is niet het meest makkelijke device om te koppelen in HA lees ik hier.

Zijn er anders simpele losse tempsensoren die én betrouwbaar zijn én lang meegaan op een batterij én wel makkelijk te koppelen zijn in HA? Dan kan ik een alternatief overwegen allicht.

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 09:44
ThunderStorm schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 21:09:
Ik twijfel ook nog steeds. Vooral het verplaatsen van de RMC vanuit de garage naar de woonkamer heb ik geen zin in. Die RMC van LG is een lelijk wit ding en die hangt niet voor niets in de garage en heb ik een losse nest thermostaat in de woonkamer.

Nu schijnt de CoptiMeister ook aan te sturen te zijn met de temp-input van die Nest volgens @Bazz0847 . Zijn er al mensen die dit voor elkaar hebben gekregen? De Nest is niet het meest makkelijke device om te koppelen in HA lees ik hier.

Zijn er anders simpele losse tempsensoren die én betrouwbaar zijn én lang meegaan op een batterij én wel makkelijk te koppelen zijn in HA? Dan kan ik een alternatief overwegen allicht.
Ik heb een aantal losse zigbee temperatuur en luchtvochtigheid meters. Batterijduur is top. Na meer als 6 maand nog steeds 100%

  • workzone
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 16:55
Bazz0847 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 19:48:
[...]

Het gaat ook verder dan de standaard integraties van Home Assistant, omdat de regeling erin een stuk geavanceerder is dan wat je in HA redelijkerwijs kunt knutselen :) Sowieso is het een plug-en-play oplossing om je warmtepomp in Home Assistant te hangen, dus je spaart ook een modbus of LG WiFi-module uit (en een hoop tijd...).
Dit kan je ook prima in een HA automatisering realiseren, weer compensatie, inner PID en outer PI loop, degree minutes setup enz. Alle tricks om tot een mooi regel gedrag te komen.

Doet niets af van het feit dat CoptiMeister er uit ziet als een prima product! :-)

MP II 5000 | 25kWh LFP | Solar 5.4kWp Oost / 1.2kWp Zuid / 1.7kWp West / 0.6kWp Noord | L/L & Cascading L/W WP | WPB | Tubbergen


  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 09:44
workzone schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 21:49:
[...]

Dit kan je ook prima in een HA automatisering realiseren, weer compensatie, inner PID en outer PI loop, degree minutes setup enz. Alle tricks om tot een mooi regel gedrag te komen.

Doet niets af van het feit dat CoptiMeister er uit ziet als een prima product! :-)
Heb je dat zelf ook gedaan? Ben erg benieuwd. Wil je die automatisering delen?

  • Frankv
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 01-11 18:07
workzone schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 21:49:
[...]

Dit kan je ook prima in een HA automatisering realiseren, weer compensatie, inner PID en outer PI loop, degree minutes setup enz. Alle tricks om tot een mooi regel gedrag te komen.

Doet niets af van het feit dat CoptiMeister er uit ziet als een prima product! :-)
Ik heb daar ook wel interesse in. Het lijkt mij een leuk project voor mij om het in elkaar te krijgen. :)

  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 15:56
Je kunt best leuk klussen in Home Assistant, maar je volledige verwarmingsaansturing daarin bouwen zou ik toch mee oppassen. Server even down = geen werkende verwarming. WiFi down = geen werkende verwarming. Home Assistant update draaien = verwarming doet even niks. Je hebt ook dependency hell voor goed werkende automations, met allerlei helpers en ander geneuzel, geen fouttolerantie etc.

Het is leuk zolang het werkt, maar de WAF keldert wel hard als je even niet thuis bent en het werkt niet. Ik zeg dit niet om de CoptiMeister te verkopen, maar dit is de hele reden dat we überhaupt met het CoptiMeister-project zijn begonnen. We wilden af van het hobbymatig gebeun in Home Assistant en de hele boom afhankelijkheden.

[ Voor 29% gewijzigd door Bazz0847 op 27-10-2026 10:40 ]

Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 01-11 22:32

walter_321

Bazz0847 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:38:
Je kunt best leuk klussen in Home Assistant, maar je volledige verwarmingsaansturing daarin bouwen zou ik toch mee oppassen. Server even down = geen werkende verwarming. Je hebt ook dependency hell voor goed werkende automations, met allerlei helpers en ander geneuzel, geen fouttolerantie etc. Het is leuk zolang het werkt, maar de WAF keldert wel hard als je even niet thuis bent en het werkt niet.
Daarom dat de juiste oplossing is te werken met ESPHOME ;-).

  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 15:56
Met ESPHome ben je in ieder geval al voor een deel van de afhankelijkheden af als je de regeling in ESPHome maakt ipv in Home Assistant. Maar ook dat is een geknutsel. Verwarming is redelijk essentieel in de winter.

[ Voor 38% gewijzigd door Bazz0847 op 27-10-2026 10:42 ]

Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing


  • workzone
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 16:55
Bazz0847 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:41:
Met ESPHome ben je in ieder geval al voor een deel van de afhankelijkheden af als je de regeling in ESPHome maakt ipv in Home Assistant. Maar ook dat is een geknutsel. Verwarming is redelijk essentieel in de winter.
Dat 'geknutsel' doet wel een beetje zeer, neem aan dat je toch niet zo ver wilt gaan dat esphome altijd geknutsel is, en dat het in esp-idf altijd goed in orde is?

MP II 5000 | 25kWh LFP | Solar 5.4kWp Oost / 1.2kWp Zuid / 1.7kWp West / 0.6kWp Noord | L/L & Cascading L/W WP | WPB | Tubbergen


  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 15:56
Zeker niet, ik bedoel meer dat je dev-bordjes moet gebruiken, eigen code moet maken en debuggen, dat soort dingen. Het is niet bepaald plug en play, en bij problemen werkt je verwarming niet.

[ Voor 3% gewijzigd door Bazz0847 op 27-10-2026 11:52 ]

Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing


  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 09:44
Bazz, de energiemeting. Kan ik dit doen met de ABB B23 112-10M, en deze in de meterkast op de dinrail in de groepenkast kunnen plaatsen.
Ik neem aan, dat de registratie uit de B23 in homeassistant, wordt gecombineerd met de gegevens uit de Coptimeister in HA om zo de COP te bepalen toch? Er is geen fysieke koppeling tussen de B23 en Coptimeister?
In principe is dan elke energiemeter met modbus geschikt? Of zie ik dit nu verkeerd?

Erik

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15:57
Kan Coptimeister zelf geen faq hosten @Bazz0847 ? Dit topic raakt nu vervuilt met allemaal Coptimeister posts die (vrijwel) niks te maken hebben met de LG Therma warmtepompen.

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • RVerheijden
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 05:51

RVerheijden

HU051MR.U44 HN091MR.NK5

@Bazz0847 Welke installatie instructie moet ik volgende voor deze combi.

Buitendeel: LG HU051MR-U44, R32, 5,0 kW. Binnendeel: LG HN091MR.NK5

Is dit de juiste LG HMxxxMR, HMxxxMRS, HUxxxMA?

  • jajet
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 28-10 18:40
Kenwood960 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 16:09:
[...]

Mss probleempje met de vierwegklep? Probeer hem eens geforceerd te laten koelen, en daarna te schakelen naar geforceerd verwarmen (niet AI maar koelen en verwarmen kiezen)
Goede tip, bedankt, meteen geprobeerd! Helaas bouwt de compressor ook in de koelstand geen druk op. Ik heb hem nog een paar keer laten lopen verwarmen / koelen, maar zonder resultaat. Dus misschien iets met de compressor...?
De self-check in de LG ThinQ-app geeft ook geen foutmelding.

Iemand een idee wat ik zelf nog zou kunnen proberen? Alle tips zijn welkom!

  • apepannetje
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 31-10 19:39
jajet schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 20:12:
[...]

Goede tip, bedankt, meteen geprobeerd! Helaas bouwt de compressor ook in de koelstand geen druk op. Ik heb hem nog een paar keer laten lopen verwarmen / koelen, maar zonder resultaat. Dus misschien iets met de compressor...?
De self-check in de LG ThinQ-app geeft ook geen foutmelding.

Iemand een idee wat ik zelf nog zou kunnen proberen? Alle tips zijn welkom!
Misschien overbodig, de Wp een tijdje spanningsvrij maken en dan opnieuw starten ?

  • Kip
  • Registratie: September 2004
  • Niet online

Kip

@jajet vervelend! Hier vind je de service manual voor een R32 model. Welliswaar een ander model, maar veel is vergelijkbaar. Er staan verschillende troubleshooting flows in. Hopelijk helpt dat je op weg.

https://www.irishellas.com/files/LG-Therma-V-Service-Manual_MFL68682007_GM_1217.pdf

Als je een error code weet te vinden, is er ook een app van LG om de code in op te zoeken + de recente troubleshooting stappen. "LG HVAC Service-Business" inloggen als guest. Misschien in het algemeen de moeite waard om door te scrollen.

Met de volgende optie krijg je een lijst van alle foute codes in de app.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XNmJi8rhDob4QIST3dERTn39ilc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/zAMUWW1gdzC7xW6KpJuHaPZh.png?f=fotoalbum_large

Pardon my dutch


  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 16:59
jajet schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 13:22:
Hoi, mijn LG Therma V R290 9 kW (gekocht 11/2024 in Duitsland ) lijkt een vreemd probleem te hebben. Voor het eerst dit stookseizoen weer aangezet en hij levert geen warmte; afgelopen winter helemaal geen problemen en nu in de zomer koelde hij ook nog wel normaal.

Compressor draait (~60 Hz), flow ~36 l/min, maar ΔT water blijft ~0 K (ook extern nagemeten) en het opgenomen vermogen is slechts ~800 W. Via Modbus zie ik compressor HP van ~5,7 naar slechts ~6,7 bar oplopen, terwijl LP rond 5,6 bar blijft.

ChatGPT vermoedt op basis van deze waarden dat de compressor wel draait maar nauwelijks druk opbouwt, mogelijk een mechanisch compressorprobleem of interne bypass/klep.
Iemand dit bij een R290 al meegemaakt? En iemand ervaring met LG Nederland qua service/garantie als de WP niet door een erkende LG-installateur is geplaatst?
Ik ken de R290 versie niet goed, maar is 800W niet ongeveer het minimale vermogen waarop die kan terug regelen? Want waarom heb je bij zo'n minimaal vermogen zo'n hoge flow. Bij de R32 heb ik een flow van ongeveer de helft en ik heb ook een 9kW. Als ik google vind ik (onder andere) dit:
Als de compressor van je warmtepomp wel draait, maar de Delta T (het temperatuurverschil tussen de aanvoer en retour) blijft 0 graden, dan vindt er geen warmteoverdracht plaats.
Dit zijn de meest voorkomende oorzaken en oplossingen:
1. Te hoog pompdebiet (circulatiesnelheid)
• Oorzaak: Het water stroomt zo ontzettend snel door de warmtewisselaar dat het simpelweg de tijd niet krijgt om op te warmen.
• Gevolg: De delta T blijft (bijna) nul.
En dat is ook makkelijk te controleren.

WP: LG Therma V 9kW - 14 Zonnepanelen - 2x Voltdeer SR5000 - WTW: Orcon HRC400 Ecomax - EV


  • jajet
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 28-10 18:40
@Kenwood960 , @apepannetje @Kip @Antonl91 , heel erg bedankt voor jullie hulp!

Goed nieuws: hij verwarmt weer! Hieronder even wat meer details over de symptomen, wat vermoedelijk het probleem was en wat uiteindelijk heeft geholpen. Misschien heeft iemand er in de toekomst iets aan.

Situatie:
De WP draait bij ons alleen tijdens het stookseizoen en paar dagen in de zomer om te koelen. Laatste keer draaien was 2-3 maanden geleden in de zomer in koelmodus. Daarna stilgestaan. Nu voor het eerst weer aangezet in verwarmingsmodus, buitentemperatuur rond 12 °C.

Symptomen (zie HA-plaatjes):
Gestart in koelmodus (09:36), met doeltemperatuur 8 °C (plaatje 1). Water circuleerd met 36 l/min (plaatje 5). De fan draait en kort daarna ook de compressor, eerst rond 40 Hz (plaatje 3). Opgenomen vermogen rond 600 W (plaatje 2).

Waterzijdig:
De water inlet- en outlet-temperaturen (plaatje 4) veranderden vrijwel niet. Gemeten met de LG sensors en externe temperatursensors. Delta T bleef 0°C (plaatje 5)

Koudemiddelcircuit:
De compressor bouwt nauwelijks drukverschil op. Zelfs bij ongeveer 60 Hz slechts 1bar verschil tussen high en low pressure (adressen 22/23). High pressure kwam niet veel verder dan ongeveer 6-7 bar. Ter vergelijking: nu de WP weer normaal werkt, loopt high pressure richting 10 bar met waterzidig delta T van 4°C.

Het opgenomen vermogen blijft ook laag: ongeveer 600-1000 W, afhankelijk van de compressorfrequentie.

De suction- en discharge-temperaturen lopen langzaam op, zonder echte spread en geen warmteoverdrag naar/van het water.

Er was geen foutcode, niet op het display en ook niet via smart diagnosis in de ThinQ app. Tijdens het draaien was er wel een opvallend sissend/stromend geluid bij de warmtewisselaar, gewoon hoor ik allen luchtgeluid van de fan.

@Kenwood960 kwam met het goede idee om geforceerd te koelen en daarna weer te verwarmen, om de 4-wegklep uit te sluiten
Ik heb meerdere keren tussen verwarmen en koelen gewisseld, telkens met hetzelfde probleem. Vanochtend nogeens geprobeerd: eerst koelen en daarna verwarmen en opeens werkte hij weer normaal. Waterzijdige delta T bij 5°C, high pressure tot 10 bar.

Mijn vermoeden:
De 4-wegklep is na 2-3 maanden stilstand niet goed omgeschakeld en deels blijven hangen tussen verwarming/koelen, er was dus een short circuit voor de compressor. Daarom geen druk opbouw (highpress), redelijk laag opgenomen vermogen en suction en discharge temp samen omhoog lopend.

Na meerdere keren omschakelen tussen koelen en verwarmen lijkt de klep uiteindelijk weer goed in positie te zijn gekomen.

Voor de toekomst:
Na het zomer-koel-seizoen, als ik weet dat de WP een paar maanden stil staat, zal ik hem nog één keer in verwarmingsmodus laten draaien. Dan staat de 4-wegklep in ieder geval al in de goede stand voor het stookseizoen.
Anders waarschijnlijk niet veel mogelijk, het is een monoblok, dus gesloten circuit?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cpMbpBsEjh0DZoIyik04tDjW9r4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WtSmXuOegBZxKj9QqqVWZyKV.jpg?f=fotoalbum_large

  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:12
GJzon schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 16:40:
[...]
Stille modus is niet meer dan dat de LG op ongeveer 50% van z'n vermogen zit.
Ja dat is wel het belangrijkste deel van de stille modus. Maar in ieder geval bij de R290 pompen draait de fan dan ook rustiger. In het laagste vermogengebied spaart dit ~20% op totaal energieverbruik (ik meet COP ~6 => ~7,2). Maar bij de 7kW familie (de 12kW+ heeft een veel grotere fan) werkt het averechts boven de ~25 Hz is mijn gevoel. Ergens daar is het kantelpunt dat de compressor zoveel harder moet gaan werken dat het niet meer opweegt tegen de fan besparing.

Het zou dus kunnen dat bij 36Hz (max stille modus) de unit wel stiller is (door de zachtere fan maar de compressor bromt ook nog niet hard) maar wel meer stroom trekt. Helaas varieert de compressorfrequentie zoveel tijdens temperatuurregeling dat het moeilijk appels met appels vergelijken is. En daar bovenop nog de vastzittende regeling met escalerende hoogdruk zoals hier besproken. Dan is de COP zeker laag. Vanwege dit alles samen mijn vraag eerder.

  • gertjn
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 01-11 21:19
Hey, mijn Therma V 4-series werkt plotseling niet goed meer... De afgelopen jaren ging het prima, maar sinds de verwarming begin deze maand weer aan moest heb ik problemen.

Kort gezegd lijkt het er op dat de WP in tapwater modus blijft hangen, zeker zo'n 10 uur lang, voordat de ruimteverwarming weer aan gaat.

Iemand anders hier ook problemen mee?

Meer details hier over:
  • Warmtepomp: LG Therma V 7 kW: HM071MR U44 Monobloc
  • 3-weg met actuator klep om te schakelen tussen tapwater verwarmen en huis verwarmen (in zomer: koelen)
  • boilervat voor tapwater, met handmatige aan te zetten extra elektrisch verwarmingselement
  • buffervat, circulatiepomp en 2x vloerverwarmingssysteem en 3x radiator op lage temperatuur
  • Home Assistant die "aan" signaal geeft aan wp over thermostaat bedrading. De WP geeft op het display correct aan of het signaal aan of uit staat, dus probleem zit niet in HA.
Gisteravond heb ik bijvoorbeeld gedoucht tot het warm water op was (tank is niet zo groot), dus daarna een DHW run. Maar normaal duurt dat een half uur of een uur ofzo? De ruimteverwarming is normaal echt wel sterk genoeg om onze woonkamer in 1 a 2 uur op te stoken, zeker met deze buitentemperaturen, maar dat is niet te zien in de temperatuur van de kamer:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K7usbB6Ih0gh4l4O7HHvdF6YnZs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gSb8IB375TlcHm6uowX1ahOY.png?f=fotoalbum_largeSignaal naar WP stond ook aan:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dyz5YOCZpays1QWa0P-lruSUm50=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ShYEXt7g8XisuVWBhDosULSi.png?f=user_large Het display op de WP geeft dit aan (setpoint tapwater 50 gr, verwarming 35 gr)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pTFtYD_CixRQAeFBp8qb2YEWU34=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gDh6Gstct8pttHerb1P2gsgK.jpg?f=fotoalbum_large Dat duidt meer op tapwater dan ruimte verwarming...

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Nu online

tebogo

HM093MR.U44 / WH27S.F5

Vraagje over een HM123MRS, die 180 mˆ2 vloerverwarming over twee verdelers met 10 en 8 stringen moet verwarmen. Is niet bij mij, dus geen relatie met mijn signature en ondertilel :) ;)

Na een aantal (12+) uur draaien eindigt hij steeds met een CH14 error. Maar wat ik zie in de data logging, is dat hij uitvalt op het einde van de hysteresis die op +4 staat, met een delta T van 5 a 6 graden. Dus ingesteld b.v. op 26, dan stopt hij bij uitgaand 31, ingaand 25.
Sturing is alleen op uitgaande temperatuur.

Dit deed hij eerst op continue flow van 30 l/m en pompcapaciteit staat op 65%.
Ook geprobeerd met een continue flow van 20 l/m, zelfde resultaat.
Het wordt ondertussen niet warmer dan 19,5 in de ruimte, dus lagere temperatuur is denk ik niet de oplossing, zal hij nog eerder uitgaan op ingestelde temp +4.

Tijdens de eerste uren aan het begin van de run zijn alle retour temperaturen van de strings binnen 1 graad verschil. Hoe het aan het is als de WP in storing gaat weet ik niet helaas.

Wat kunnen we nog doen om te zorgen dat hij niet uitvalt op +4. Flow nog lager? Andere ideeën?

[ Voor 4% gewijzigd door tebogo op 30-10-2026 13:30 ]

HM093MR.U44 i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT & GW3648-EM / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 01-11 22:32

walter_321

tebogo schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 13:16:
Vraagje over een HM123MRS, die 180 mˆ2 vloerverwarming over twee verdelers met 10 en 8 stringen moet verwarmen. Is niet bij mij, dus geen relatie met mijn signature en ondertilel :) ;)

Na een aantal (12+) uur draaien eindigt hij steeds met een CH14 error. Maar wat ik zie in de data logging, is dat hij uitvalt op het einde van de hysteresis die op +4 staat, met een delta T van 5 a 6 graden. Dus ingesteld b.v. op 26, dan stopt hij bij uitgaand 31, ingaand 25.
Sturing is alleen op uitgaande temperatuur.

Dit deed hij eerst op continue flow van 30 l/m en pompcapaciteit staat op 65%.
Ook geprobeerd met een continue flow van 20 l/m, zelfde resultaat.
Het wordt ondertussen niet warmer dan 19,5 in de ruimte, dus lagere temperatuur is denk ik niet de oplossing, zal hij nog eerder uitgaan op ingestelde temp +4.

Tijdens de eerste uren aan het begin van de run zijn alle retour temperaturen van de strings binnen 1 graad verschil. Hoe het aan het is als de WP in storing gaat weet ik niet helaas.

Wat kunnen we nog doen om te zorgen dat hij niet uitvalt op +4. Flow nog lager? Andere ideeën?
Wat je vertelt is toch normaal; je vraagt 26°C, hysteresis is 4°C en hij gaat uit op 31°C. Als je het warmer wilt binnen zal je de gevraagde temperatuur moeten verhogen.

Wat er nu gebeurt; je vraagt 26°C uitgaande; maar bij die lage temperatuur kan het systeem zijn vermogen niet kwijt. Het water zal snel 24°C retour zijn voordat er wat warmte wordt afgegeven. En dan zit je sowieso uitgaande al boven de gevraagde temp. Het is dan gewoon wachten tot de wp boven de hysterese zal komen en uitschakelen. Echt sturen kan de wp dan niet.


Is dit vloerverwarming?
Die CH14 error is natuurlijk niet normaal.

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 12:18

Jojan265

gertjn schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 09:26:
Hey, mijn Therma V 4-series werkt plotseling niet goed meer... De afgelopen jaren ging het prima, maar sinds de verwarming begin deze maand weer aan moest heb ik problemen.

Kort gezegd lijkt het er op dat de WP in tapwater modus blijft hangen, zeker zo'n 10 uur lang, voordat de ruimteverwarming weer aan gaat.

Iemand anders hier ook problemen mee?

Meer details hier over:
  • Warmtepomp: LG Therma V 7 kW: HM071MR U44 Monobloc
  • 3-weg met actuator klep om te schakelen tussen tapwater verwarmen en huis verwarmen (in zomer: koelen)
  • boilervat voor tapwater, met handmatige aan te zetten extra elektrisch verwarmingselement
  • buffervat, circulatiepomp en 2x vloerverwarmingssysteem en 3x radiator op lage temperatuur
  • Home Assistant die "aan" signaal geeft aan wp over thermostaat bedrading. De WP geeft op het display correct aan of het signaal aan of uit staat, dus probleem zit niet in HA.
Gisteravond heb ik bijvoorbeeld gedoucht tot het warm water op was (tank is niet zo groot), dus daarna een DHW run. Maar normaal duurt dat een half uur of een uur ofzo? De ruimteverwarming is normaal echt wel sterk genoeg om onze woonkamer in 1 a 2 uur op te stoken, zeker met deze buitentemperaturen, maar dat is niet te zien in de temperatuur van de kamer:

[Afbeelding]Signaal naar WP stond ook aan:

[Afbeelding] Het display op de WP geeft dit aan (setpoint tapwater 50 gr, verwarming 35 gr)

[Afbeelding] Dat duidt meer op tapwater dan ruimte verwarming...
Het lijkt erop dat de 3-wegklep blijft hangen in de stand DHW.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Nu online

tebogo

HM093MR.U44 / WH27S.F5

walter_321 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 13:46:
[...]

Wat je vertelt is toch normaal; je vraagt 26°C, hysteresis is 4°C en hij gaat uit op 31°C. Als je het warmer wilt binnen zal je de gevraagde temperatuur moeten verhogen.

Wat er nu gebeurt; je vraagt 26°C uitgaande; maar bij die lage temperatuur kan het systeem zijn vermogen niet kwijt. Het water zal snel 24°C retour zijn voordat er wat warmte wordt afgegeven. En dan zit je sowieso uitgaande al boven de gevraagde temp. Het is dan gewoon wachten tot de wp boven de hysterese zal komen en uitschakelen. Echt sturen kan de wp dan niet.


Is dit vloerverwarming?
Die CH14 error is natuurlijk niet normaal.
Dank @walter_321

Juist dat "Die CH14 error is natuurlijk niet normaal." Als hij nu gewoon uit zou gaan, dan prima. Maar we moeten deze nu steeds van de spanning halen, en weer aanzetten. Dan loopt hij weer 12 uur door en zitten we weer aan de +4.
Hoger zetten zou kunnen, maar wordt dan een kwestie van tijd dat hij weer +4 haalt. En daarbij wordt het bloedheet in huis. Ik had verwacht (gehoopt) dat hij juist zou terug zou lopen naar een 26/27 max 28 graden en dan continue doorlopen.

Vandaar de vraag, welke instelling zou dit wellicht oplossen? Op Pump Capacity, Fixed Flow Rate, of Fixed dT? En dan nog tips voor de Pump capacity, en/of Fixed Flow Rate, dT?

We gaan er vanuit dat de 12kW niet te groot is.

Alvast bedankt!

HM093MR.U44 i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT & GW3648-EM / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


  • teunos93
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 15:05

teunos93

HM123HF.UB60

Huh ik snap het niet meer, wat Walter zegt klopt toch precies?

Als de retour temperatuur oploopt betekent dat het systeem onvoldoende warmte kwijt kan om de retour temperatuur voldoende laag te houden. Waarschijnlijk draait de compressor tijdens die run van 12 uur op minimale frequentie, zeker als hij zijn doel ruim (meer dan 2.5c) overschrijdt zal hij in mijn ervaring echt wel terug moduleren.

Wordt het nu op deze manier niet warm in huis, dan kun je enkel de doeltemperatuur verhogen. Het oplopen van de retourtemperatuur zal nog steeds plaats vinden maar hij gaat er minder snel op uit. Tevens zal de warmtepomp minder geneigd zijn terug te moduleren.

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 12:18

Jojan265

tebogo schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 13:16:
Vraagje over een HM123MRS, die 180 mˆ2 vloerverwarming over twee verdelers met 10 en 8 stringen moet verwarmen. Is niet bij mij, dus geen relatie met mijn signature en ondertilel :) ;)

Na een aantal (12+) uur draaien eindigt hij steeds met een CH14 error. Maar wat ik zie in de data logging, is dat hij uitvalt op het einde van de hysteresis die op +4 staat, met een delta T van 5 a 6 graden. Dus ingesteld b.v. op 26, dan stopt hij bij uitgaand 31, ingaand 25.
Sturing is alleen op uitgaande temperatuur.

Dit deed hij eerst op continue flow van 30 l/m en pompcapaciteit staat op 65%.
Ook geprobeerd met een continue flow van 20 l/m, zelfde resultaat.
Het wordt ondertussen niet warmer dan 19,5 in de ruimte, dus lagere temperatuur is denk ik niet de oplossing, zal hij nog eerder uitgaan op ingestelde temp +4.

Tijdens de eerste uren aan het begin van de run zijn alle retour temperaturen van de strings binnen 1 graad verschil. Hoe het aan het is als de WP in storing gaat weet ik niet helaas.

Wat kunnen we nog doen om te zorgen dat hij niet uitvalt op +4. Flow nog lager? Andere ideeën?
CH14 heeft echt betrekking op de flow. Ik vind een delta T van 5 á 6 aan het eind ook aardig hoog. Weet je zeker dat de strings allemaal open blijven? Deze combinatie lijkt echt op een lage flow, waardoor de delta T omhoog gaat. Dit kan echter nog niet verklaren waarom de retour temperatuur laag blijft.

Ik heb wel gehad bij een waterpomp regeling op "Optimal" dat de unit een CH14 error gaf (flow zakte toen ook naar 8 L/min). Sinds ik op "Fixed flow" draai heb ik dat niet meer.

Wat wel vreemd is, dat met dit weer na 12 uur draaien, de retourtemperatuur nog steeds maar 25 graden is. En dat de ruimte temperatuur ook niet omhoog gaat. Je zou haast denken dat niet de ruimte opgewarmd wordt, maar de buitenlucht.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 13:35

PeteSplit

ik weet het niet

tebogo schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 13:16:
Vraagje over een HM123MRS, die 180 mˆ2 vloerverwarming over twee verdelers met 10 en 8 stringen moet verwarmen. Is niet bij mij, dus geen relatie met mijn signature en ondertilel :) ;)

Na een aantal (12+) uur draaien eindigt hij steeds met een CH14 error. Maar wat ik zie in de data logging, is dat hij uitvalt op het einde van de hysteresis die op +4 staat, met een delta T van 5 a 6 graden. Dus ingesteld b.v. op 26, dan stopt hij bij uitgaand 31, ingaand 25.
Sturing is alleen op uitgaande temperatuur.

Dit deed hij eerst op continue flow van 30 l/m en pompcapaciteit staat op 65%.
Ook geprobeerd met een continue flow van 20 l/m, zelfde resultaat.
Het wordt ondertussen niet warmer dan 19,5 in de ruimte, dus lagere temperatuur is denk ik niet de oplossing, zal hij nog eerder uitgaan op ingestelde temp +4.

Tijdens de eerste uren aan het begin van de run zijn alle retour temperaturen van de strings binnen 1 graad verschil. Hoe het aan het is als de WP in storing gaat weet ik niet helaas.

Wat kunnen we nog doen om te zorgen dat hij niet uitvalt op +4. Flow nog lager? Andere ideeën?
Is de waterdruk in de warmtepomp wel boven de 2 bar ?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cKRVrrx-hTh2QQ0YfTB5bdVx8Kw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CPWZCNxGZrzWSUFVtNQ0UAed.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 13% gewijzigd door PeteSplit op 30-10-2026 18:12 ]

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Nu online

tebogo

HM093MR.U44 / WH27S.F5

PeteSplit schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 16:47:
[...]


Is de waterdruk in de warmtepomp wel boven de 2 bar ?
1.8 bar, lijkt voldoende toch?

HM093MR.U44 i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT & GW3648-EM / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


  • Boomster
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 07:00
Ik heb een probleempje met mijn LG monobloc, 12 Kw, alle electric,

Ik heb de volgende settings:
hysterese verwarmingswater: -2 : 4
weersafhankelijk stoken
schakel buiten temperatuur: 16 graden
pomp setting in verwarming: 1 ; 20

gemeten temperaturen:
buiten temp: 11,6
retour temp water:20,8
invoer temp water: 20,4
gevraagde temperatuur water ivm stooklijn: 23

weten jullie waarom mijn WP niet aanslaat? de onderste hysterese grens is immers gepasseerd...

[ Voor 16% gewijzigd door Boomster op 30-10-2026 18:22 ]


  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15:57
Je wilt water van 23 graden hebben. Met je hysterese van -2 gaat die dus pas aan als je retour water onder de 21 graden is. Met je 20,8 graden zit je onder die 21 maar het zit er wel verdacht dicht tegen aan.

Echter bij deze buiten temperatuur raak je denk ik nooit door je minimale vermogen van je 12kW unit heen. Probeer het eens met een gevraagde temperatuur van 28 graden zou ik zeggen.

@Boomster heb je er monitoring aan hangen? Misschien komt daar nog wat nuttige info uit.

[ Voor 10% gewijzigd door jvanderkroon op 30-10-2026 18:42 ]

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • teunos93
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 15:05

teunos93

HM123HF.UB60

Boomster schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 18:13:
Ik heb een probleempje met mijn LG monobloc, 12 Kw, alle electric,

Ik heb de volgende settings:
hysterese verwarmingswater: -2 : 4
weersafhankelijk stoken
schakel buiten temperatuur: 16 graden
pomp setting in verwarming: 1 ; 20

gemeten temperaturen:
buiten temp: 11,6
retour temp water:20,8
invoer temp water: 20,4
gevraagde temperatuur water ivm stooklijn: 23

weten jullie waarom mijn WP niet aanslaat? de onderste hysterese grens is immers gepasseerd...
Waarom zou je 23 graden vragen? De 12kw heeft een typisch minimum vermogen van 3.5kW, bij een ruimte temperatuur van 20 graden heb je als je 100% afgifte hebt dus ook een retour van 20 graden. Je vraag temperatuur op 23 kan dus enkel en alleen niet overschreden worden als je flow hoog genoeg is om een dT van maximaal 3 graden te behalen en op zulke lage vermogen ia dat ook nog eens inefficient gebruik van je waterpomp.

Bovendien betwijfel ik of je die 3.5kW echt nodig hebt bij 11 graden buiten met een 12kW unit correct gedimensioneerd op -10 en stookgrens 16c.

Zelf stook ik met een 12kW op -10:16, 39,25 hysterese -4:3.5. Dan slaat hij ook eerder aan.

  • Boomster
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 07:00
teunos93 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 18:44:
[...]

Waarom zou je 23 graden vragen? De 12kw heeft een typisch minimum vermogen van 3.5kW, bij een ruimte temperatuur van 20 graden heb je als je 100% afgifte hebt dus ook een retour van 20 graden. Je vraag temperatuur op 23 kan dus enkel en alleen niet overschreden worden als je flow hoog genoeg is om een dT van maximaal 3 graden te behalen en op zulke lage vermogen ia dat ook nog eens inefficient gebruik van je waterpomp.

Bovendien betwijfel ik of je die 3.5kW echt nodig hebt bij 11 graden buiten met een 12kW unit correct gedimensioneerd op -10 en stookgrens 16c.

Zelf stook ik met een 12kW op -10:16, 39,25 hysterese -4:3.5. Dan slaat hij ook eerder aan.
hij slaat dus eerder aan omdat je de doel temperatuur hoger hebt staan? Maar als je de hysterese op -4 zet (wat bij mij niet kan) slaat hij dus ook pas aan bij 21 graden, of zie ik dat verkeerd. mijn hysterese staat nu maximaal: -2;4
mijn HP pendelt niet als hij eenmaal draait, dan maakt hij lange runs, maar na een DHW run blijft hij heel lang uit

[ Voor 7% gewijzigd door Boomster op 30-10-2026 19:17 ]


  • Boomster
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 07:00
jvanderkroon schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 18:29:
Je wilt water van 23 graden hebben. Met je hysterese van -2 gaat die dus pas aan als je retour water onder de 21 graden is. Met je 20,8 graden zit je onder die 21 maar het zit er wel verdacht dicht tegen aan.

Echter bij deze buiten temperatuur raak je denk ik nooit door je minimale vermogen van je 12kW unit heen. Probeer het eens met een gevraagde temperatuur van 28 graden zou ik zeggen.

@Boomster heb je er monitoring aan hangen? Misschien komt daar nog wat nuttige info uit.
wanneer ik de HP omhoogschroef in de settingd naar een hogere doel temperatuur, slaat hij direct aan. Ik heb gewoon HA eraan hangen, dan wprdt het snel te warm in huis

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Nu online

tebogo

HM093MR.U44 / WH27S.F5

teunos93 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 18:44:
[...]

Waarom zou je 23 graden vragen? De 12kw heeft een typisch minimum vermogen van 3.5kW, bij een ruimte temperatuur van 20 graden heb je als je 100% afgifte hebt dus ook een retour van 20 graden. Je vraag temperatuur op 23 kan dus enkel en alleen niet overschreden worden als je flow hoog genoeg is om een dT van maximaal 3 graden te behalen en op zulke lage vermogen ia dat ook nog eens inefficient gebruik van je waterpomp.

Bovendien betwijfel ik of je die 3.5kW echt nodig hebt bij 11 graden buiten met een 12kW unit correct gedimensioneerd op -10 en stookgrens 16c.

Zelf stook ik met een 12kW op -10:16, 39,25 hysterese -4:3.5. Dan slaat hij ook eerder aan.Met je 20,8 graden zit je onder die 21 maar het zit er wel verdacht dicht tegen aan."
"Met je 20,8 graden zit je onder die 21 maar het zit er wel verdacht dicht tegen aan." Precies dat, hij rond 20.8 naar boven 21 af, en dus -2 is net op de rand. Verwacht bij 20.4 of lager dat hij wel aanslaat.

HM093MR.U44 i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT & GW3648-EM / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Nu online

tebogo

HM093MR.U44 / WH27S.F5

PeteSplit schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 16:47:
[...]


Is de waterdruk in de warmtepomp wel boven de 2 bar ?

[Afbeelding]
Dank, normaal geen probleem, maar het proberen waard..

HM093MR.U44 i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT & GW3648-EM / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 01-11 22:32

walter_321

tebogo schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 13:16:


Na een aantal (12+) uur draaien eindigt hij steeds met een CH14 error. Maar wat ik zie in de data logging, is dat hij uitvalt op het einde van de hysteresis die op +4 staat, met een delta T van 5 a 6 graden. Dus ingesteld b.v. op 26, dan stopt hij bij uitgaand 31, ingaand 25.
CH14; zeker dat er geen regeling op de vv-kringen zit? Eventueel gaan de kringen toe als de temperatuur in huis idd naar 19°C gaat. En dan krijg je natuurlijk de CH14.
Zet daarom zeker eerst alle regeling op de vv zelf uit.
Mijn voorstel; zet de wp op 30 °C gevraagde temp. Hysteresis op +1/-4. Die +4 is naar mijn mening onzin bij regeling op vv. Ik heb maar een goede 5°C verschil in de warmste nodige temp en koudste nodige temp. Een hysteresis van 4°C zou hier onzin zijn....

  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 16:59
tebogo schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 13:16:
Vraagje over een HM123MRS, die 180 mˆ2 vloerverwarming over twee verdelers met 10 en 8 stringen moet verwarmen. Is niet bij mij, dus geen relatie met mijn signature en ondertilel :) ;)

Na een aantal (12+) uur draaien eindigt hij steeds met een CH14 error. Maar wat ik zie in de data logging, is dat hij uitvalt op het einde van de hysteresis die op +4 staat, met een delta T van 5 a 6 graden. Dus ingesteld b.v. op 26, dan stopt hij bij uitgaand 31, ingaand 25.
Sturing is alleen op uitgaande temperatuur.

Dit deed hij eerst op continue flow van 30 l/m en pompcapaciteit staat op 65%.
Ook geprobeerd met een continue flow van 20 l/m, zelfde resultaat.
Het wordt ondertussen niet warmer dan 19,5 in de ruimte, dus lagere temperatuur is denk ik niet de oplossing, zal hij nog eerder uitgaan op ingestelde temp +4.

Tijdens de eerste uren aan het begin van de run zijn alle retour temperaturen van de strings binnen 1 graad verschil. Hoe het aan het is als de WP in storing gaat weet ik niet helaas.

Wat kunnen we nog doen om te zorgen dat hij niet uitvalt op +4. Flow nog lager? Andere ideeën?
Hoeveel bar is de waterdruk? (Goeie reminder voor mijzelf, ik moet die van mij ook wat bijvullen dit weekend.)
Dat de ruimte niet warmer word is ook wel vreemd. De vloerverwarmers hebben geen zonering die dichtgestuurd word toch? En staat alles goed waterzijdig ingeregeld of in ieder geval niet teveel groepen dicht. Bij 180m2 vloerverwarming moet een warmtepomp (als de ruimte koud is) echt wel wat energie kwijt kunnen.

WP: LG Therma V 9kW - 14 Zonnepanelen - 2x Voltdeer SR5000 - WTW: Orcon HRC400 Ecomax - EV


  • Erik12484
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 15:52
RVerheijden schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 15:28:
@Bazz0847 Welke installatie instructie moet ik volgende voor deze combi.

Buitendeel: LG HU051MR-U44, R32, 5,0 kW. Binnendeel: LG HN091MR.NK5

Is dit de juiste LG HMxxxMR, HMxxxMRS, HUxxxMA?
Ik stel voor om de HUxxxMA te selecteren.

Inmiddels werkt de externe NTC support ook voor nauwkeurige meting van inlet en outlet temperatuur, en selecteerbare optie voor ruimte of buitensensor.

  • legalr
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 17:10
Firmware update van een coptimeister is niet echt stabiel mijn ervaring, na een uopdate start de coptimeister niet meer op en is deze niet beschikbaar. vorige keer opgelost door de warmtepomp spanningsloos te maken. dit werkt hellaas nu niet.

  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 15:56
Je moet de firmware update helemaal doorlopen, als je tussentijds de spanning eraf haalt mislukt de update en kan je hem bricken. Pas spanningsloos maken als de update pagina aangeeft dat de update gelukt is! Als er slecht WiFi-ontvangst is kan het even duren voor de update binnengehaald is.

[ Voor 16% gewijzigd door Bazz0847 op 01-11-2026 09:03 ]

Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing


  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 15:56
@legalr Stuur maar even een DM, dan helpen we je even offline met het opnieuw inladen van de firmware.

Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing


  • BMax86
  • Registratie: November 2026
  • Nu online
Laatste weken flink bezig geweest met het inregelen van de R290 7kW en de vloerverwarming (3 verdelers, 19 groepen, totaal 1150m leiding) Alles gedraaid op “water” om de perfecte stooklijn te krijgen.

Binnentemperatuur blijft bij ons stabiel op 20,5 graden, dag en nacht.

stooklijn: -10/34 en 16/20 graden, hysteresis verwarmingswater-2/2, continu debiet 20,1l/m omdat externe pomp 20l/m en max 21,6l/m draait en we een parallel buffer hebben. Ik heb gemerkt als je debiet warmtepomp op optimaal debiet hebt staan en externe pomp op constant debiet, dat er menging in het buffer plaatsvindt. Pompcapaciteit staat nu op 65% vooral om tijdens het meten ook een minimaal mengingen in het buffer te hebben, anders krijg je verkeerde metingen. PS: op optimaal debiet zakt hij wel eens naar 8l/m dan heb je dus heel veel retourwater menging, kan niet de bedoeling zijn natuurlijk.

Opzicht niet verkeerd in een super goed geïsoleerd huis. Verbruik per dag gemiddeld de afgelopen week 10-11kWh per dag.

Nu wil ik nog lucht + water testen maar die hysteresis van minimaal 2K is niet heel duidelijk. Wat doet deze nu precies als ik een doeltemperatuur van 20 graden heb en hysteresis van -0,5/1,5?

Hij gaat aan bij 19,5 en pas weer uit bij 21,5?

Of hij gaat aan bij 19,5 en probeert rond de 20 te blijven en als hij merkt dat dit stabiel is moduleert hij naar beneden of gaat uit?

  • legalr
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 17:10
Bazz0847 schreef op zondag 1 november 2026 @ 09:02:
Je moet de firmware update helemaal doorlopen, als je tussentijds de spanning eraf haalt mislukt de update en kan je hem bricken. Pas spanningsloos maken als de update pagina aangeeft dat de update gelukt is! Als er slecht WiFi-ontvangst is kan het even duren voor de update binnengehaald is.
in het geval zoals ik het ervaren heb.

op het update scherm, zie ik eerst de percentages downloaden updates en vervolgen de percentages installeren binaries. vervolgens een melding dat de update gereed is( ik weet de exacte melding dan niet meer) ik heb nu 2 keer gehad dat ik dan na een kwartier voor mij de coptimeister niet meer bij komt, ook is deze dan in in mijn wifi netwerk offline.

voor nu zie ik dat ik na ongeveer 10 min spanningsloos maken van de coptimeister deze weer online komt.

kun je iets met deze informatie en/of zijn er stappen die ik anders kan doen?

  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 15:56
Oh, dan is de update wel gelukt. Vreemd. Hoe benader je de CoptiMeister? Is dat met de hostnaam, het IP-adres of onze Discovery apps?

Ik zoek het even in je wifi-netwerk, aangezien je de eerste bent die deze klacht rapporteert en we duizenden apparaten met dezelfde backend in het veld hebben zonder problemen. Wellicht heb je een minimale RSSI threshold in je accesspoints ingesteld, of is de RSSI sowieso marginaal?

[ Voor 51% gewijzigd door Bazz0847 op 01-11-2026 09:26 ]

Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing


  • legalr
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 17:10
Bazz0847 schreef op zondag 1 november 2026 @ 09:24:
Oh, dan is de update wel gelukt. Vreemd. Hoe benader je de CoptiMeister? Is dat met de hostnaam, het IP-adres of onze Discovery apps?

Ik zoek het even in je wifi-netwerk, aangezien je de eerste bent die deze klacht rapporteert en we duizenden apparaten met dezelfde backend in het veld hebben zonder problemen. Wellicht heb je een minimale RSSI threshold in je accesspoints ingesteld, of is de RSSI sowieso marginaal?
Ik benader deze via IP adres. Ik merkte het in home assistant dat hier via MQTT de waardes niet door even wierden.

Zie WIFI log, vanmorgen 8:20 de update gestart en lijkt paar minuten later even verbonden zijn geweest.

Nu hij weer opgestart is de coptimeister gewoon zonder problemen online.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VxCr8pflZH1E0Am7Ur2NIa1BCw0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/F6zApWpKmR0UXIxy3jc3wBbr.png?f=fotoalbum_large

  • Erik12484
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 15:52
legalr schreef op zondag 1 november 2026 @ 09:43:
[...]

Ik benader deze via IP adres. Ik merkte het in home assistant dat hier via MQTT de waardes niet door even wierden.

Zie WIFI log, vanmorgen 8:20 de update gestart en lijkt paar minuten later even verbonden zijn geweest.

Nu hij weer opgestart is de coptimeister gewoon zonder problemen online.

[Afbeelding]
Het generieke advies voor embedded wifi-devices is om in Unifi de "minimum datarate control" op manual te zetten en naar de minimale waarde. Dat voorkomt dat Unifi soms wifi-devices met een lage data-rate eruit blijft gooien.

  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 16:59
BMax86 schreef op zondag 1 november 2026 @ 09:09:
Laatste weken flink bezig geweest met het inregelen van de R290 7kW en de vloerverwarming (3 verdelers, 19 groepen, totaal 1150m leiding) Alles gedraaid op “water” om de perfecte stooklijn te krijgen.

Binnentemperatuur blijft bij ons stabiel op 20,5 graden, dag en nacht.

stooklijn: -10/34 en 16/20 graden, hysteresis verwarmingswater-2/2, continu debiet 20,1l/m omdat externe pomp 20l/m en max 21,6l/m draait en we een parallel buffer hebben. Ik heb gemerkt als je debiet warmtepomp op optimaal debiet hebt staan en externe pomp op constant debiet, dat er menging in het buffer plaatsvindt. Pompcapaciteit staat nu op 65% vooral om tijdens het meten ook een minimaal mengingen in het buffer te hebben, anders krijg je verkeerde metingen. PS: op optimaal debiet zakt hij wel eens naar 8l/m dan heb je dus heel veel retourwater menging, kan niet de bedoeling zijn natuurlijk.

Opzicht niet verkeerd in een super goed geïsoleerd huis. Verbruik per dag gemiddeld de afgelopen week 10-11kWh per dag.

Nu wil ik nog lucht + water testen maar die hysteresis van minimaal 2K is niet heel duidelijk. Wat doet deze nu precies als ik een doeltemperatuur van 20 graden heb en hysteresis van -0,5/1,5?

Hij gaat aan bij 19,5 en pas weer uit bij 21,5?

Of hij gaat aan bij 19,5 en probeert rond de 20 te blijven en als hij merkt dat dit stabiel is moduleert hij naar beneden of gaat uit?
Volgens mij gaat de hysterese over retour water tempeatuur.

Maar waarom heb je bij zo'n groot systeem een parallel buffervat? Dat is toch minder efficient.

En ik ken de R290 versie niet, maar voor ongeeveer 120m2, 15 groepen zit ik op een verbruik in de afgelopen 168 uur (7 dagen) van 38.3kWh. 9kW, R32 versie en mijn stooklijn staat op -10 = 36, 17 = 22 graden.

WP: LG Therma V 9kW - 14 Zonnepanelen - 2x Voltdeer SR5000 - WTW: Orcon HRC400 Ecomax - EV


  • BMax86
  • Registratie: November 2026
  • Nu online
@Antonl91 Klopt dat met de buffer heb ik ook gevraagd en mijn vraagtekens bij. Daarom warmtepomp en externe pomp op ongeveer hetzelfde debiet om menging te voorkomen. Je kunt twee hysteresis invullen verwarmingswater en kamerlucht (temperatuur die hij in de kamer meet) Deze twee hebben dan invloed op de stooklijn.

Alleen nergens bij LG of waar dan ook is te vinden want de hysteresis kamerlucht precies doet.

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 13:35

PeteSplit

ik weet het niet

BMax86 schreef op zondag 1 november 2026 @ 10:19:
@Antonl91 Klopt dat met de buffer heb ik ook gevraagd en mijn vraagtekens bij. Daarom warmtepomp en externe pomp op ongeveer hetzelfde debiet om menging te voorkomen. Je kunt twee hysteresis invullen verwarmingswater en kamerlucht (temperatuur die hij in de kamer meet) Deze twee hebben dan invloed op de stooklijn.

Alleen nergens bij LG of waar dan ook is te vinden want de hysteresis kamerlucht precies doet.
Hysteresis kamerlucht is erg grof. Sommige tweakers gebruiken een eigen externe thermostaat die een kleinere, of betere hysterese instelling heeft.

Let op, naast de hysterse voor lucht, heb je ook de hysterese voor water. De warmtepomp werkt pas als aan beide is voldaan. Je kunt ook voor water een maximale temperatuur instellen, zodat dan niet aan een hysterese voldaan hoeft te worden.

(Ik heb een R32, er kunnen afwijkende instellingen zijn, afhankelijk van LG model)

Ik heb ook een buffervat en heb de pompen op dezelfde flow staan (bij mij op 15 Lpm / 0,9 m3/uur), de instelling van de warmtepomp moet dan wel op vaste flow staan.

[ Voor 7% gewijzigd door PeteSplit op 01-11-2026 12:16 ]

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • BMax86
  • Registratie: November 2026
  • Nu online
PeteSplit schreef op zondag 1 november 2026 @ 12:08:
[...]


Hysteresis kamerlucht is erg grof. Sommige tweakers gebruiken een eigen externe thermostaat die een kleinere, of betere hysterese instelling heeft.

Let op, naast de hysterse voor lucht, heb je ook de hysterese voor water. De warmtepomp werkt pas als aan beide is voldaan. Je kunt ook voor water een maximale temperatuur instellen, zodat dan niet aan een hysterese voldaan hoeft te worden.

(Ik heb een R32, er kunnen afwijkende instellingen zijn, afhankelijk van LG model)

Ik heb ook een buffervat en heb de pompen op dezelfde flow staan (bij mij op 15 Lpm / 0,9 m3/uur), de instelling van de warmtepomp moet dan wel op vaste flow staan.
@PeteSplit ik wilde dit even testen om te kijken of dit nog zuiniger is. Wat hij nu doet is dat hij zoals vannacht een run start, bijna 12 uur draait en vervolgens bij 20,5 graden uit gaat en vanaf vanmiddag 14u niet meer aan is gegaan. Onze woning is heel goed geïsoleerd wat betekend dat we weinig warmte verliezen. Het is nog steeds 20,5 graden binnen echter voelt het wat kouder aan doordat de vloer af gekoeld is. Wij hebben geen externe thermostaat en wilde testen wat het op lucht + water zou doen.

Doeltemperatuur is 20 graden en hysteresis is -0,5/1,5. Verwarmingswater hysteresis is -2/2 om ervoor te zorgen dat hij niet al te lang uit is omdat hij anders uren niet meer aan gaat.

Op water werkt het opzich prima alleen is het energieverbruik hoger omdat hij puur de WAR volgt, dus als het binnen 20,5 is en buiten 10 dan blijft hij toch verwarmen en gaat pas uit op een gegeven moment dat de aanvoer en retour te dicht bij elkaar komen. Ook als hij dan uit gaat duurt het weer uren voordat hij weer aan gaat.

persoonlijk vind ik de fijn afstelling van de LG warmtepompen erg slecht. Hiervoor had ik een Nefit Enviline Monoblock en daar kon je echt tot in detail alles instellen en dat was echt perfect. 2800kW verbruik per jaar voor heet water en verwarmen. Nu eens kijken hoe zuinig deze is, ik heb nu geen warmwater via de warmtepomp maar een losse LG warmtepompboiler. Die trouwens perfect en zuinig werkt.

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 13:35

PeteSplit

ik weet het niet

BMax86 schreef op zondag 1 november 2026 @ 19:11:
[...]

@PeteSplit ik wilde dit even testen om te kijken of dit nog zuiniger is. Wat hij nu doet is dat hij zoals vannacht een run start, bijna 12 uur draait en vervolgens bij 20,5 graden uit gaat en vanaf vanmiddag 14u niet meer aan is gegaan. Onze woning is heel goed geïsoleerd wat betekend dat we weinig warmte verliezen. Het is nog steeds 20,5 graden binnen echter voelt het wat kouder aan doordat de vloer af gekoeld is. Wij hebben geen externe thermostaat en wilde testen wat het op lucht + water zou doen.

Doeltemperatuur is 20 graden en hysteresis is -0,5/1,5. Verwarmingswater hysteresis is -2/2 om ervoor te zorgen dat hij niet al te lang uit is omdat hij anders uren niet meer aan gaat.

Op water werkt het opzich prima alleen is het energieverbruik hoger omdat hij puur de WAR volgt, dus als het binnen 20,5 is en buiten 10 dan blijft hij toch verwarmen en gaat pas uit op een gegeven moment dat de aanvoer en retour te dicht bij elkaar komen. Ook als hij dan uit gaat duurt het weer uren voordat hij weer aan gaat.

persoonlijk vind ik de fijn afstelling van de LG warmtepompen erg slecht. Hiervoor had ik een Nefit Enviline Monoblock en daar kon je echt tot in detail alles instellen en dat was echt perfect. 2800kW verbruik per jaar voor heet water en verwarmen. Nu eens kijken hoe zuinig deze is, ik heb nu geen warmwater via de warmtepomp maar een losse LG warmtepompboiler. Die trouwens perfect en zuinig werkt.
Als het alleen om het verbruik gaat.... er wordt vaak geschreven dat je dan moet zoeken naar de laagste temperatuur waarbij je het nog comfortabel vindt.

Ik heb vloerverwarming als hoofdverwarming (50 m2) en enkele radiatoren boven op de slaapkamers. Ik ben zelf van de stooklijn afgestapt (tussenwoning 125 m2) en verwarm op de Warmte (Heat) instelling en de instelling alleen Water (hysterese -2/4). Ik verwarm het water op 29 graden en pas nacht verlaging toe (als het nog warm is, zoals nu, 10 tot 15 graden buiten). De temperatuur vandaag lag rond de 19,5 graden in de huiskamer.

Verbruik per dag sinds 12 oktober (toen ging de warmtepomp aan)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JmPKqbPACwABPMACQHxrz4EWkHM=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/LiRWRcr1kjtcyeU1DLxgRrEn.jpg?f=user_large

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • BMax86
  • Registratie: November 2026
  • Nu online
PeteSplit schreef op zondag 1 november 2026 @ 22:15:
[...]


Als het alleen om het verbruik gaat.... er wordt vaak geschreven dat je dan moet zoeken naar de laagste temperatuur waarbij je het nog comfortabel vindt.

Ik heb vloerverwarming als hoofdverwarming (50 m2) en enkele radiatoren boven op de slaapkamers. Ik ben zelf van de stooklijn afgestapt (tussenwoning 125 m2) en verwarm op de Warmte (Heat) instelling en de instelling alleen Water (hysterese -2/4). Ik verwarm het water op 29 graden en pas nacht verlaging toe (als het nog warm is, zoals nu, 10 tot 15 graden buiten). De temperatuur vandaag lag rond de 19,5 graden in de huiskamer.

Verbruik per dag sinds 12 oktober (toen ging de warmtepomp aan)

[Afbeelding]
@PeteSplit Even mijn situatie. Vrijstaande bungalow met 3 verdelers en totaal 19 groepen 160m2 (+/- 1150m leiding)

Ik verwarm nu weer op water is toch fijner maar wel met de AI modus. Wat ik raar vind is dat hij wel vaak een verbruik van 1-1,3 kW laat zien terwijl de retour 22 graden en de aanvoer 24,5 graden is. Hysteresis water staat op -2/2. Stooklijn staat op -10/34 en 15/21 graden.

Jij schrijft dat je alleen op warmte draait, volgt hij dan wel nog de stooklijn/ WAR? Of hoe bepaal jij dan de aanvoertemperatuur?

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15:57
@BMax86 de stooklijn zal PeteSplit dan via modbus instellen. Dan creeer je een soort AI modus maar kan dan extra logica toepassen om die stooklijn beter af te stellen.

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • BMax86
  • Registratie: November 2026
  • Nu online
jvanderkroon schreef op maandag 2 november 2026 @ 15:25:
@BMax86 de stooklijn zal PeteSplit dan via modbus instellen. Dan creeer je een soort AI modus maar kan dan extra logica toepassen om die stooklijn beter af te stellen.
@jvanderkroon dus op warmte volgt hij niet de stooklijn? En als je hem dan op lucht + water zet en op warmte dan wel?

  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:12
@BMax86 nee, de gebruiker kiest warmte (vaste watertemperatuur op UI) of AI (gebruik stooklijn + shift op UI). "stooklijn via modbus" is wat verwarrend, maar kroon bedoelt daar waarschijnlijk dat Pete zelf de watertemperatuur kiest op basis van nachtverlaging en/of buitentemperatuur.

Overigens jouw 1-1,3 kW verbruik zou de 30Hz bug kunnen zijn zoals eerdere plaatjes hier gepost van walter. Als ik jouw getallen goed doorreken zie je dat bij 3,5 kW thermisch en dat is wel ongeveer 30 Hz. Probeer de machine rustig te houden en niet te laten optoeren ;). Of flink gas geven vanuit opstart.

  • BMax86
  • Registratie: November 2026
  • Nu online
mdvmine schreef op maandag 2 november 2026 @ 16:15:
@BMax86 nee, de gebruiker kiest warmte (vaste watertemperatuur op UI) of AI (gebruik stooklijn + shift op UI). "stooklijn via modbus" is wat verwarrend, maar kroon bedoelt daar waarschijnlijk dat Pete zelf de watertemperatuur kiest op basis van nachtverlaging en/of buitentemperatuur.

Overigens jouw 1-1,3 kW verbruik zou de 30Hz bug kunnen zijn zoals eerdere plaatjes hier gepost van walter. Als ik jouw getallen goed doorreken zie je dat bij 3,5 kW thermisch en dat is wel ongeveer 30 Hz. Probeer de machine rustig te houden en niet te laten optoeren ;). Of flink gas geven vanuit opstart.
@mdvmine Ok, hoe kan ik hem dan rustiger laten starten en rustig laten moduleren? We hebben maar een geringe warmtevraag ivm de goede isolatie. Stooklijn staat nu al zo laag dat het niet lager kan. Als je een idee heb wil ik dat wel eens proberen.
Pagina: 1 ... 211 212 Laatste