LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1

Pagina: 1 ... 213 214 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 08:23

walter_321

mdvmine schreef op donderdag 12 november 2026 @ 11:21:
@walter_321 Het lijkt heel erg op wat teunos vorig jaar postte uit het duitse pv forum: teunos93 in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1" De regeling zit vast op 30 Hz. Maar jij had al updates gehad toch? (ook voor de buitenunit?)
Ik heb updates op de binnenunit en buitenunit gehad. Op zich is dat 'vastzitten*' niet het 'grootste' probleem. Dat is wel een probleem in de zin dat de WP gewoon niet 'goed' stuurt.
Mijn stooklijn is een goede 5°C op watertemperatuur verschil tussen koudste en warmste punt; door zo 'vast' te zitten gaat de WP snel 1 graad boven het stooklijndoel en haalt zowat het hele concept van stooklijn onderuit.
Met grote probleem dat ik hier meld is dat de WP zijn tijdens verschillende periodes de heattemperatuur (of de druk) zeer sterk laat oplopen wat het COP sterk te niet doet (soms zakt die tot 2 bij buiten 5°C, uitvoertemperatuur 30C°).
* de versie voor enige update zal wel 'eeuwig' vast, ook zodanig dat die niet het nodige vermogen ging leveren. Pas na een defrost of herstart werd die terug wakker. Dat zie ik niet meer: De stooklijn wordt altijd minstens gehaald. Wel gaat de WP er ver over (en hoe ver over lijkt af te hangen van de hysteresis).
Op hoog vermogen is de regeling wel goed. Moet hem de sporen blijven geven zodat hij boven de 40 Hz blijft. Inlaat met doel = inlaat + 3,5 of hoger. Dan produceert hij tussen 5-6 kW thermisch met COP ~5. Maar als je eenmaal terugregelt, lijkt 30 Hz een plafond te worden.
Op hoger vermogen lijkt het idd beter: het gekke is dat dat die bij buitentemperatuur rond 0°C zowat COP 5 kan houden, erboven is het chaos.

Ik heb nu een kleine aanpassing gedaan; hysteresis van -1/+1 naar -0,5/+1,5.
Bij +1,5 gaat de WP wel regelmatig +1 boven doel stooklijn, maar hij lijkt soms de tijd te nemen tot 0,5 boven de stooklijn terug te vallen. En als op zo een moment het buiten wat warmer wordt is er meer kans dat de WP terugmoduleert tot 15-20Hz;bij +1 gebeurde dat nooit (dan ging het rond 30Hz meestal uit).
Dat is nu ook mijn oplossing voor een Eco warm water cyclus. 75% pompcapaciteit, 20 L/min. ~6 kW thermisch voor een 7kW machine, voelt niet heel erg eco, maar hij regelt dan beter heb ik het idee. (Moet nog meer ervaring opdoen.) Bij lagere pompcapaciteit lijkt hij na opstart te makkelijk terug te vallen in het gevarengebied < 40Hz.

Die heatgas temperatuur 43 C voor 21 Hz zou wel normaal kunnen zijn, die zie ik ook ongeveer.
Bij welke watertemperatuur zie je dit?
Heatgas en compressor snelheid zijn op zich niet gerelateerd: de wp kan bij 21Hz eender welke temperatuur heatgas maken. Of ook: de WP kan perfect water van 50°C maken bij een compressor snelheid van 21Hz en dan een heatgas hebben van 70°C (op voorwaarde dat de afgifte daar iets mee aankan). Heatgas/drukken zouden vooral gerelateerd moeten zijn aan de watertemperatuur.
Het is dus vooral de relatie watertemperatuur en heatgas/drukken die belangrijk zijn.
Maar ik zie dat de WP soms op dezelfde snelheid blijft draaien, dezelfde gevraagde watertemperatuur en dan fluctueert de heatgas temperatuur gigantisch.
Misschien moet ik nog een beter detail tonen van het probleem van het sterk fluctuerende Heatgas temperatuur.

  • The Real Gunnar
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 22-11 09:36
@walter_321 interessant wat je schrijft. Ik ben er eens ingedoken met de cijfers van deze maand.

bij zacht weer zijn er geen uitschieters in persgas of druk. Het persgas blijft stabiel 16–18 K boven de aanvoer. Het patroon van @walter_321 , waarbij het persgas oploopt bij gelijke watertemperatuur, zie ik dus niet.

Wat wél overeenkomt:Het "vastzitten" rond 30–35 Hz zie ik ook. Het kost bij mij alleen weinig rendement.

Hij gaat soms boven het doel van de stooklijn uit. Met mijn ruime hysterese (−2/+4) heb ik daar weinig last van, omdat de pomp dan eerder doordraait dan afslaat.

Mijn WP is een HM123MRS UB40. Deze is in april dit jaar geplaatst. Afgifte naar radiatoren in een jaren 30 groot apartement met 300 liter boilervat voor DHW. Monitoring via Home Assistant en Waveshare modbus naar wifi module.

Firmware:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/POnq1JOgTt1Eot9Fb2Ards4-Btg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/n2KsJgADlQTzc2lIIHeLZodQ.png?f=fotoalbum_large

Ben benieuwd of dit de nieuwe firmware is

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 08:23

walter_321

Nog even een beter voorbeeld van fluctuerende heatgas temperatuur.

Compressor tussen 30-40 hz, water rond 25-30 °C en heatgas gaat op en neer tussen 40 en 65°C.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VPYniH6x8pYCqCBJvfceLRBb91Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EC84jBLmcL6TrHgg6auFlNaU.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3BOs8ivD5CDSLphv6uE90_a15LU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pAKIcOT7A5Xhxe7G06EgVhrn.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jDTZeKGzt_QLWuB8Cz5n5PuX5Uo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sgznR2jyBs72IB5b43lsnWfG.jpg?f=fotoalbum_large

  • The Real Gunnar
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 22-11 09:36
@walter_321 Ik zie dit gedrag gelukkig niet. Hij fluctueert bij mij alleen zo bij een defrost, dat lijkt me normaal.

  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 21-11 04:14
@The Real Gunnar Ja dat is verwacht, want dit gedrag is alleen bekend bij de R290 modellen. (de typenummers met HF: HMxxxHF).

  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 21-11 04:14
walter_321 schreef op donderdag 12 november 2026 @ 21:37:
[...]
* de versie voor enige update zal wel 'eeuwig' vast, ook zodanig dat die niet het nodige vermogen ging leveren. Pas na een defrost of herstart werd die terug wakker. Dat zie ik niet meer: De stooklijn wordt altijd minstens gehaald. Wel gaat de WP er ver over (en hoe ver over lijkt af te hangen van de hysteresis).
Dat klinkt als het gedrag bij mij: 'eeuwig vast'.
Ik heb nu een kleine aanpassing gedaan; hysteresis van -1/+1 naar -0,5/+1,5.
Bij +1,5 gaat de WP wel regelmatig +1 boven doel stooklijn, maar hij lijkt soms de tijd te nemen tot 0,5 boven de stooklijn terug te vallen.
Klinkt als een goed idee. De regeling lijkt vaak even op de rem te stampen bij het (langzaam) overgaan van de hele graad op ingang. Maar als dan de hysterese al getriggerd is, is dat vervelend.
Bij welke watertemperatuur zie je dit?
Van vannacht. Inlet 26 C, Outlet 29.3 C, Compr Hz: 24 Hz, Heatgas: 43 C.
Heatgas en compressor snelheid zijn op zich niet gerelateerd: de wp kan bij 21Hz eender welke temperatuur heatgas maken.
Ja klopt, ik snap wat je bedoelt. Maar ik denk de sensor die 'heatgas' wordt genoemd, is eigenlijk de temperatuur van de mantel van de compressor; bij de uitgang in de buurt. Daarom noem ik die ook "Compr T". Maar heter gas zal de compressor opwarmen. Maar ook meer arbeid verrichten zal de compressor opwarmen. Alhoewel die ook weer gekoeld wordt door een wisselaar met de koudemiddelstroom net na het expansieventiel (in schema diagram getekend).

Bijvoorbeeld ik heb deze trace waarbij de compressor redelijk constant tempo draait een uur lang (tussen 2 ORCs in). Waarbij de hoogdruk wat fluctueert, maar niet echt toeneemt. Maar de heatgas/compressor temperatuur wel langzaam oploopt:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2026-11-13 03:41:53 (33)       Compr Hz:   25 Hz
2026-11-13 03:42:33 (51)        High Pr: 9.97 bar (26.2 C, lift 33.7 C, over -3.1 C)
2026-11-13 03:42:43 (49)        Compr T: 40.0 C
2026-11-13 03:44:33 (51)        High Pr: 10.62 bar (28.8 C, lift 36.3 C, over -0.5 C)
2026-11-13 03:46:33 (33)       Compr Hz:   24 Hz
2026-11-13 03:50:53 (49)        Compr T: 41.0 C
2026-11-13 03:53:24 (51)        High Pr: 9.97 bar (26.2 C, lift 33.7 C, over -3.1 C)
2026-11-13 03:53:44 (51)        High Pr: 10.29 bar (27.5 C, lift 35.0 C, over -1.8 C)
2026-11-13 04:00:04 (33)       Compr Hz:   25 Hz
2026-11-13 04:01:24 (49)        Compr T: 42.0 C
2026-11-13 04:01:44 (51)        High Pr: 10.62 bar (28.8 C, lift 36.3 C, over -0.5 C)
2026-11-13 04:04:44 (33)       Compr Hz:   24 Hz
2026-11-13 04:05:54 (49)        Compr T: 43.0 C
2026-11-13 04:07:04 (51)        High Pr: 9.97 bar (26.2 C, lift 33.7 C, over -3.1 C)
2026-11-13 04:16:55 (33)       Compr Hz:   25 Hz
2026-11-13 04:18:55 (51)        High Pr: 10.62 bar (28.8 C, lift 36.3 C, over -0.5 C)
2026-11-13 04:27:36 (49)        Compr T: 44.0 C
De omgerekende verzadingstemperatuur (of kookpunt) blijft rond 28 C, maar de compressor wordt langzaam een paar graden warmer. Ik denk we weten niet de werkelijke temperatuur van het gas wat uit de compressor komt.

  • ThunderStorm
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 22:57
Sinds woensdag de CoptiMeister draaien en ik moet zeggen; dat is een mooi ding! Niet als reclame, maar ik zit nu echt een heel ander (beter!) regelgedrag _/-\o_ . De gewenste doeltemp wordt keurig gehaald (soms met een klein beetje overshoot->undershoot), maar na 2 kleine golven zit hij keurig op de gewenste lijn. Dat was met de standaard regeling wel anders.

Ook veel minder start/stops; dus tot nu toe al een succes! Nu verder hobby-en. Ik wil een externe thermostaat waarde gaan pushen en tevens het actuele input verbruik zodat de COP berekent kan worden zonder aanschaf van een extra RS485-energiemeter. MQTT server inmidels al draaien in HA. (met beetje hulp van ChatGPT gaat dat best soepel)

@Bazz0847 Is het mogelijk om de waarde van ENERGYMETER.ACTIVE_POWER extern te overschrijven, bijvoorbeeld door vanuit Home Assistant het actuele vermogen van een slimme kWh-meter te pushen? Voor de kamertemperatuur bestaat immers CONTROL.INDOOR_AIR_TEMP-EXT, via MQTT control/indoor_air_temp-ext.

Bestaat er ook een vergelijkbare externe ingang voor het elektrische vermogen (ACTIVE_POWER) en eventueel het cumulatieve verbruik (ACTIVE_IMPORT)?

  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 07:39
Leuk om te horen dat hij goed bevalt!

Momenteel is er nog geen externe input voor de energiemeter, maar die staat wel op de todolijst :)

Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing


  • BMax86
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 09:22
waterdebiet regeling:

Hoe draaien jullie? Ik heb de hele tijd op constant debiet geregeld 19,5l/m en Pompcapaciteit 60% omdat de externe pomp achter het parallel buffer 20l/m draait. Echter sinds gisteren schoot hij constant om de 5 minuten in defrost en kreeg de buitenunit niet meer ontdooid.

Doordat alle warmte de vloer in gaat blijft het buffer koud, iemand een verklaring of aanpassing?

LG service heb ik gesproken en ze zeggen optimaal debiet instellen en Pompcapaciteit op 60%. Maar dan zakt hij soms weg naar 8-9l/m waardoor ik koud retour water bijgemengd krijg in de vloer. Bijvoorbeeld aanvoer is 30 graden maar er gaat maar 24,7 de verdeler in.

  • Kenwood960
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 08:52
BMax86 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 09:16:
waterdebiet regeling:

Hoe draaien jullie? Ik heb de hele tijd op constant debiet geregeld 19,5l/m en Pompcapaciteit 60% omdat de externe pomp achter het parallel buffer 20l/m draait. Echter sinds gisteren schoot hij constant om de 5 minuten in defrost en kreeg de buitenunit niet meer ontdooid.

Doordat alle warmte de vloer in gaat blijft het buffer koud, iemand een verklaring of aanpassing?

LG service heb ik gesproken en ze zeggen optimaal debiet instellen en Pompcapaciteit op 60%. Maar dan zakt hij soms weg naar 8-9l/m waardoor ik koud retour water bijgemengd krijg in de vloer. Bijvoorbeeld aanvoer is 30 graden maar er gaat maar 24,7 de verdeler in.
Hoe groot is je buffer en vloeroppervlak?

5 min. Is wel heel kort

Je kan mss eens proberen om de wp pomp variabel te zetten en de 2de pomp vast laten staan.

[ Voor 5% gewijzigd door Kenwood960 op 14-11-2026 09:22 ]


  • BMax86
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 09:22
Kenwood960 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 09:19:
[...]

Hoe groot is je buffer en vloeroppervlak?

5 min. Is wel heel kort
50 liter en tot gisterochtend draaide hij prima tot het defrosten begon.

  • Kenwood960
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 08:52
Mss eens proberen om de wp pomp variabel te zetten. En silent uit.

Dooit de wp buitenunit effectief volledig juist na de defrost ?

[ Voor 33% gewijzigd door Kenwood960 op 14-11-2026 09:24 ]


  • Erik12484
  • Registratie: Juli 2026
  • Nu online
Alternatief is het buffer ombouwen naar een serie-buffer in de retour. Externe pomp eraf en de WP de flow door het hele systeem laten regelen. Een parallel-buffer heeft doorgaans vooral nadelen.

  • BMax86
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 09:22
Erik12484 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 09:24:
Alternatief is het buffer ombouwen naar een serie-buffer in de retour. Externe pomp eraf en de WP de flow door het hele systeem laten regelen. Een parallel-buffer heeft doorgaans vooral nadelen.
Ja ik had hem juist op constant debiet gezet om het debiet aan alle twee de kanten gelijk te krijgen. Alleen snap ik dan niet waarom hij opeens geen goede defrost meer doet.

  • The Real Gunnar
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 22-11 09:36
Of buffer er helemaal tussenuit. Tenzij je ingewikkelde na regeling hebt waardoor de afgifte capaciteit dicht wordt gestuurd, zie ik alleen nadelen voor een buffervat. Het wordt dan meer een extra vat dat je opwarmt zonde dat je daar enig voordeel van hebt.

  • Erik12484
  • Registratie: Juli 2026
  • Nu online
Een serie-buffer kan nog voordelen hebben als je heel weinig volume hebt in je systeem, maar doorgaans heeft het weinig meerwaarde. Het blijft wel opmerkelijk dat alle warmtepompfabrikanten willen dat je een buffervat plaatst. Wij zien in de praktijk dat (vrijwel) alle warmtepomp heel lekker draaien zonder buffer. Het scheelt veel energieverbruik, dure koppelingen/leidingen en ruimte.

  • BMax86
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 09:22
The Real Gunnar schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 09:27:
Of buffer er helemaal tussenuit. Tenzij je ingewikkelde na regeling hebt waardoor de afgifte capaciteit dicht wordt gestuurd, zie ik alleen nadelen voor een buffervat. Het wordt dan meer een extra vat dat je opwarmt zonde dat je daar enig voordeel van hebt.
Klopt daar ben ik het mee eens, alleen heb ik daar nu niks aan. De vraag is waarom hij op constant debiet gelijk aan externe pomp (dan slaat hij het buffervat over) bij een Pompcapaciteit van 60% opeens een probleem krijgt met de defrost?

  • Kenwood960
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 08:52
Erik12484 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 09:29:
Een serie-buffer kan nog voordelen hebben als je heel weinig volume hebt in je systeem, maar doorgaans heeft het weinig meerwaarde. Het blijft wel opmerkelijk dat alle warmtepompfabrikanten willen dat je een buffervat plaatst. Wij zien in de praktijk dat (vrijwel) alle warmtepomp heel lekker draaien zonder buffer. Het scheelt veel energieverbruik, dure koppelingen/leidingen en ruimte.
Normaal gezien wel, maar de beruchte sturing van de therma v profiteert doorgaans wel van de buffer.

Er is dan gewoon meer mogelijk om hem getemd te krijgen 😁

  • BMax86
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 09:22
Erik12484 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 09:29:
Een serie-buffer kan nog voordelen hebben als je heel weinig volume hebt in je systeem, maar doorgaans heeft het weinig meerwaarde. Het blijft wel opmerkelijk dat alle warmtepompfabrikanten willen dat je een buffervat plaatst. Wij zien in de praktijk dat (vrijwel) alle warmtepomp heel lekker draaien zonder buffer. Het scheelt veel energieverbruik, dure koppelingen/leidingen en ruimte.
Die vraag heb ik al vaker gesteld. Een buffer is alleen een hydrologische scheiding en alleen nodig bij een naregeling om te zorgen dat de pomp zijn warmte kwijt kan. Echter heb ik geen naregeling en 160m2/ 1200m leiding. Dus ik vind dat ook zinloos. Ik denk dat ik de installateur ga vragen om deze eruit te halen of in serie te zetten. Dan kan de externe pomp eruit.

  • Kenwood960
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 08:52
BMax86 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 09:30:
[...]

Klopt daar ben ik het mee eens, alleen heb ik daar nu niks aan. De vraag is waarom hij op constant debiet gelijk aan externe pomp (dan slaat hij het buffervat over) bij een Pompcapaciteit van 60% opeens een probleem krijgt met de defrost?
Als ze gelijk lopen, en de buffer is parallel, kun je ook nog de kraantjes van de buffer toezetten.


Dan werken de pompen allebei in tandem om eens te testen ...

  • BMax86
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 09:22
Kenwood960 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 09:35:
[...]

Als ze gelijk lopen, en de buffer is parallel, kun je ook nog de kraantjes van de buffer toezetten.


Dan werken de pompen allebei in tandem om eens te testen ...
Kraantjes? Ik zie geen kraantjes?

  • Kenwood960
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 08:52
Soit als het vroeger wel werkte ... Ontdooit de buitenunit wel volledig ?

Je zou toch ongeveer een half uur moeten krijgen tussen defrosts in

[ Voor 31% gewijzigd door Kenwood960 op 14-11-2026 09:43 ]


  • BMax86
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 09:22
Kenwood960 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 09:43:
Soit als het vroeger wel werkte ... Ontdooit de buitenunit wel volledig ?

Je zou toch ongeveer een half uur moeten krijgen tussen defrosts in
Nee dat was het probleem hij ontdooide niet en daardoor bleef hij in defrost schieten.

Ik heb hem eens een reset gegeven en nu weer op constant debiet gezet om te kijken wat hij nu gaat doen. Is heel raar dat hij opeens niet ontdooid, je zag wel voordat hij op defrost ging dat hij opeens 40 graden uittrede aangaf. Misschien dat er in de software even een foutje zat door al het aanpassen in het menu?

Moet wel eerlijk zeggen dat ik in mijn oude woning een Nefit warmtepomp had en ik daar nu wel spijt van heb dat ik nu een LG heb genomen. De Nefit is veel en veel fijner in te regelen en heeft ook veel meer opties. En in vergelijk was deze ook veel zuiniger. Helaas….

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 08:23

walter_321

BMax86 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 09:26:
[...]

Ja ik had hem juist op constant debiet gezet om het debiet aan alle twee de kanten gelijk te krijgen. Alleen snap ik dan niet waarom hij opeens geen goede defrost meer doet.
Met je opstelling met meerdere pompen, buffer moet je idd goed nadenken hoe het zinvol kan werken.
Als het parallelbuffer is bestaat de kans op een soort kortsluiting waarbij de vv nauwelijks energie uit de buffer haalt wanneer wp zijn debiet veel lager is dan vv debiet.
Of ook; het hangt er van af welke temperatuursensor de wp stuurt. Als de wp de buffertemperatuur niet gebruikt moet je eigenlijk zorgen dat debiet wp en debiet vv gelijk zijn. In de praktijk wil dat meestal zeggen dat je beide op een vast debiet moet zeggen (omdat beide noet dezelfde regeling kennen).

  • BMax86
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 09:22
walter_321 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 11:45:
[...]

Met je opstelling met meerdere pompen, buffer moet je idd goed nadenken hoe het zinvol kan werken.
Als het parallelbuffer is bestaat de kans op een soort kortsluiting waarbij de vv nauwelijks energie uit de buffer haalt wanneer wp zijn debiet veel lager is dan vv debiet.
Of ook; het hangt er van af welke temperatuursensor de wp stuurt. Als de wp de buffertemperatuur niet gebruikt moet je eigenlijk zorgen dat debiet wp en debiet vv gelijk zijn. In de praktijk wil dat meestal zeggen dat je beide op een vast debiet moet zeggen (omdat beide noet dezelfde regeling kennen).
Klopt, warmtepomp draait puur op de WAR en nu constant debiet 21l/m en externe pomp 20l/m en Pompcapaciteit 75%. Snap alleen niet goed wat de Pompcapaciteit precies doet behalve als hij start of meten doet zie ik het debiet tot 75% van het maximale debiet van 37,4l/m oplopen en daarna terug naar 21 zakken.

Dit had ik eerst ook behalve de Pompcapaciteit op 60%, en toen ging hij plotseling na weken draaien problemen geven bij de defrost. En dat begrijp ik dus niet.

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:55

PeteSplit

ik weet het niet

BMax86 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 09:16:
waterdebiet regeling:

Hoe draaien jullie? Ik heb de hele tijd op constant debiet geregeld 19,5l/m en Pompcapaciteit 60% omdat de externe pomp achter het parallel buffer 20l/m draait. Echter sinds gisteren schoot hij constant om de 5 minuten in defrost en kreeg de buitenunit niet meer ontdooid.

Doordat alle warmte de vloer in gaat blijft het buffer koud, iemand een verklaring of aanpassing?

LG service heb ik gesproken en ze zeggen optimaal debiet instellen en Pompcapaciteit op 60%. Maar dan zakt hij soms weg naar 8-9l/m waardoor ik koud retour water bijgemengd krijg in de vloer. Bijvoorbeeld aanvoer is 30 graden maar er gaat maar 24,7 de verdeler in.
Ik weet even niet welk model LG je hebt.
Ik heb een R32 en heb 50 m2 vloerverwarming en 7 radiatoren.
Ik heb het debiet van de WP en de externe waterpomp beide op ongeveer 15 Lpm staan.

Tijdens de defrost gebruikt de WP het maximale debiet van 25 Lpm (bij mijn 5 kW model) en dan gebruikt de WP de warmte uit het parallel buffer en de radiatoren (15 Lpm) om te ontdooien.
Dit gaat goed, maar de temperatuur van het water moet boven de 15 graden zijn, want dan doet de WP niets meer.

Heb je de buitenunit goed vrij geplaatst dat de ventilator veel lucht kan aanzuigen ?
Tijdens een defrost draait de ventilator ook maximaal (je kunt ook de stille mode, voor en na de defrost uit laten, zodat dan ook de ventilator maximaal draait).

Dus zorg voor voldoende warm water en een vrije luchtstroming.

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (PiB) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 21:44
Mijn warmtepomp liep vrij goed en de woning werd ook warm. Kon alles op gevoel (van ruimte temperatuur) redelijk inregelen had ik het idee. Maar ik had tegelijkertijd ook heel veel ORC's doordat de warmtepomp met een stooklijn met vast debiet van 17,5liter per minuut ingesteld stond.

Dat had ik vorig weekend aangepast naar optimaal debiet, maar begon te merken dat de woning dan niet lekker warm werd. Beneden heb ik 8 groepen en boven 7 groepen vloerverwarming, beide open verdelers.

En inmiddels heb ik de instelling terug op vaste debiet, maar dit keer 15liter per minuut. Maar ik zit een beetje twijfelen wat wijsheid is om de warmtepomp op in te stellen. Ga ik met te weinig flow over de vloerverwarming of met teveel flow over de warmtepomp... of hebben jullie nog ideeën?

WP: LG Therma V 9kW - 14 Zonnepanelen - 2x Voltdeer SR5000 - WTW: Orcon HRC400 Ecomax - EV


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 08:23

walter_321

Antonl91 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 12:33:
Mijn warmtepomp liep vrij goed en de woning werd ook warm. Kon alles op gevoel (van ruimte temperatuur) redelijk inregelen had ik het idee. Maar ik had tegelijkertijd ook heel veel ORC's doordat de warmtepomp met een stooklijn met vast debiet van 17,5liter per minuut ingesteld stond.
Veel ORCs; bedoel je echt ORC of defrost? ORC krijg je als de wp in lage modulatie werkt, eens per uur; dat is net een teken dat de wp goed werkt...

Het debietinstelling heeft niet echt invloed op de werking van wp zelf; eventueel wel op het afgifte systeem.
Dat had ik vorig weekend aangepast naar optimaal debiet, maar begon te merken dat de woning dan niet lekker warm werd. Beneden heb ik 8 groepen en boven 7 groepen vloerverwarming, beide open verdelers.
Het werd natuurlijk ook net kouder. Zitten er extra pompen in je afgiftesysteem, buffers en/of thermostaten op de kringen?
En inmiddels heb ik de instelling terug op vaste debiet, maar dit keer 15liter per minuut. Maar ik zit een beetje twijfelen wat wijsheid is om de warmtepomp op in te stellen. Ga ik met te weinig flow over de vloerverwarming of met teveel flow over de warmtepomp... of hebben jullie nog ideeën?
Waarom stond het ooit anders? Waarom kies je 15l/min?

  • Kenwood960
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 08:52
Antonl91 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 12:33:
Mijn warmtepomp liep vrij goed en de woning werd ook warm. Kon alles op gevoel (van ruimte temperatuur) redelijk inregelen had ik het idee. Maar ik had tegelijkertijd ook heel veel ORC's doordat de warmtepomp met een stooklijn met vast debiet van 17,5liter per minuut ingesteld stond.

Dat had ik vorig weekend aangepast naar optimaal debiet, maar begon te merken dat de woning dan niet lekker warm werd. Beneden heb ik 8 groepen en boven 7 groepen vloerverwarming, beide open verdelers.

En inmiddels heb ik de instelling terug op vaste debiet, maar dit keer 15liter per minuut. Maar ik zit een beetje twijfelen wat wijsheid is om de warmtepomp op in te stellen. Ga ik met te weinig flow over de vloerverwarming of met teveel flow over de warmtepomp... of hebben jullie nog ideeën?
Als je zegt dat er 1200 en meter leiding achter hangt kun je de flow gerust omhoog krikken. Ik dacht dat 15 l de ondergrens was, met kans op storing van de wp door te weinig flow ...

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:55

PeteSplit

ik weet het niet

Antonl91 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 12:33:
Mijn warmtepomp liep vrij goed en de woning werd ook warm. Kon alles op gevoel (van ruimte temperatuur) redelijk inregelen had ik het idee. Maar ik had tegelijkertijd ook heel veel ORC's doordat de warmtepomp met een stooklijn met vast debiet van 17,5liter per minuut ingesteld stond.

Dat had ik vorig weekend aangepast naar optimaal debiet, maar begon te merken dat de woning dan niet lekker warm werd. Beneden heb ik 8 groepen en boven 7 groepen vloerverwarming, beide open verdelers.

En inmiddels heb ik de instelling terug op vaste debiet, maar dit keer 15liter per minuut. Maar ik zit een beetje twijfelen wat wijsheid is om de warmtepomp op in te stellen. Ga ik met te weinig flow over de vloerverwarming of met teveel flow over de warmtepomp... of hebben jullie nog ideeën?
Als je verdelers hebt moet de flow wat hoger zijn. Een verdeler verdeelt de flow, dus heb je 8 groepen en de flow op 16 Lpm, dan is de flow per groep 2 Lpm.
Je zou dus moeten kijken wat de deltaT is per groep. Vaak wordt geschreven dat een deltaT van 5 goed is. Kijk of dat zo is bij de 8 groepen van de verdeler.
Misschien moet de flow niet omlaag, maar omhoog...

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (PiB) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • Kenwood960
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 08:52
BMax86 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 11:45:
[...]

Nee dat was het probleem hij ontdooide niet en daardoor bleef hij in defrost schieten.

Ik heb hem eens een reset gegeven en nu weer op constant debiet gezet om te kijken wat hij nu gaat doen. Is heel raar dat hij opeens niet ontdooid, je zag wel voordat hij op defrost ging dat hij opeens 40 graden uittrede aangaf. Misschien dat er in de software even een foutje zat door al het aanpassen in het menu?

Moet wel eerlijk zeggen dat ik in mijn oude woning een Nefit warmtepomp had en ik daar nu wel spijt van heb dat ik nu een LG heb genomen. De Nefit is veel en veel fijner in te regelen en heeft ook veel meer opties. En in vergelijk was deze ook veel zuiniger. Helaas….
Ik denk dan mismatch tussen snelheden van de 2 circulatiepompen, kapotte buitenvoeler, te weinig koelmiddel , ....

  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 21:44
walter_321 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 13:00:
[...]

Veel ORCs; bedoel je echt ORC of defrost? ORC krijg je als de wp in lage modulatie werkt, eens per uur; dat is niet een teken dat de wp goed werkt...

Het debietinstelling heeft niet echt invloed op de werking van wp zelf; eventueel wel op het afgifte systeem.


[...]

Het werd natuurlijk ook net kouder. Zitten er extra pompen in je afgiftesysteem, buffers en/of thermostaten op de kringen?


[...]

Waarom stond het ooit anders? Waarom kies je 15l/min?
Doordat de flow hoger is, word de delta T over de warmtepomp kleiner en daardoor krijg je de ORC's? bij optimale debiet regelt die vooral op delta T en daarbij dus het juiste debiet.

Verder heb ik helemaal niks op de warmtepomp zitten, geen extra pompen, buffers, thermostaten. De stooklijn regelt op de buiten temperatuur.

En ik had 17.5liter per minuut zodat ik in ieder geval een liter per minuut per vloerverwarmingsgroep had.
Kenwood960 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 13:09:
[...]

Als je zegt dat er 1200 en meter leiding achter hangt kun je de flow gerust omhoog krikken. Ik dacht dat 15 l de ondergrens was, met kans op storing van de wp door te weinig flow ...
Die 15 liter heb ik nu dus dat is goed.
PeteSplit schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 13:12:
[...]


Als je verdelers hebt moet de flow wat hoger zijn. Een verdeler verdeelt de flow, dus heb je 8 groepen en de flow op 16 Lpm, dan is de flow per groep 2 Lpm.
Je zou dus moeten kijken wat de deltaT is per groep. Vaak wordt geschreven dat een deltaT van 5 goed is. Kijk of dat zo is bij de 8 groepen van de verdeler.
Misschien moet de flow niet omlaag, maar omhoog...
Ik heb dus parallel twee verdelers, maar merk dat beneden een flow van 0,5l per minuut wel ongeveer voldoende is, boven kan ik veel meer warmte kwijt (daarboven zit onverwarmde zolder en op eerste verdieping ook een deel plat dak met relatief lage isolatie van rc 2.5) dus die stond op ongeveer 1.5-2liter per minuut per groep.

WP: LG Therma V 9kW - 14 Zonnepanelen - 2x Voltdeer SR5000 - WTW: Orcon HRC400 Ecomax - EV


  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 08:16

tebogo

HM093MR.U44 / WH27S.F5

ranvh schreef op donderdag 5 november 2026 @ 13:40:
[...]

@tebogo super handig die tabel met instelligen! Ik heb zelf een therma V 9kw split sinds iets meer dan een jaar maar krijg de COP nog niet hoger dan 1.88 vanuit het hoofd dashboard, dus wil graag dieper in de instellingen tweaken.

Wat zijn jouw bevindingen aan de hand van die instellingen en heb je sinds dien nog verder aangepast?
@ranvh en anderen, hierbij een geupdate versie van het overzicht. Het vorige overzicht was nog van mijn oude HM123MR.U44 met RMC met SW 3.0.6.6a. Ondertussen heb ik een HM093MR.U44 met RMC met SW 3.0.6.9b. In onderstaande overzicht is sindsdien er 1 menu optie gewijzigd/bijgekomen, nl. onder Gebruiker/User; Unit setting. (oranje gemarkeerd in het Gebruikers instellingen overzicht.

In het installers overzicht heb ik de settings die afwijken t.o.v. het vorige overzicht groen gemarkeerd. Dit is waar ik nu in AI/Auto, met volle tevredenheid op draai. Wel belangrijk om te melden dat dit de basis instellingen zijn. Ik stuur n.l. nog veel meer via modubs vanuit HA en ESPhome.

Gebruikers instelliing:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/smhXUNrAyGLhgnbFAqRRatyKcg0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2jGUq8fMvh7Y5nqcpfaxpdjS.png?f=fotoalbum_large

Installateurs instellingen:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ypPt_kszSN3ATeack7pUZ1y4rhg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gLxJJPvutvFvImEqwuE8uGaH.png?f=fotoalbum_large

@David Mogelijk om dit/deze overzichten op het TS te plaatsen...

HM093MR.U44 i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT & GW3648-EM / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 08:23

walter_321

Antonl91 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 13:37:
[...]

Doordat de flow hoger is, word de delta T over de warmtepomp kleiner en daardoor krijg je de ORC's? bij optimale debiet regelt die vooral op delta T en daarbij dus het juiste debiet.
Bedoel je ORC of defrost?

  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 21:44
ORC, Defrosts heb ik tot nu toe nog niet veel gezien maar zullen er ongetwijfeld zijn geweest. Dat komt bij temperaturen van zo'n 6 graden of lager.

Dit is een screenshot die ik vorige week geplaatst heb.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NUjgAZoQQvkaiESPvvnpnkCE0RM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5rXeZ2WEpzX7GMwz8wTZ0MHm.png?f=fotoalbum_large

WP: LG Therma V 9kW - 14 Zonnepanelen - 2x Voltdeer SR5000 - WTW: Orcon HRC400 Ecomax - EV


  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:55

PeteSplit

ik weet het niet

Antonl91 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 13:37:
[...]

Doordat de flow hoger is, word de delta T over de warmtepomp kleiner en daardoor krijg je de ORC's? bij optimale debiet regelt die vooral op delta T en daarbij dus het juiste debiet.
Ik heb bij mijn 5 kW warmtepomp ORC's , als de compressor 1 uur (precies 60 minuten) op of onder de 20 Hz draait.
Wanneer draait de warmtepomp op of onder de 20 Hz , dat is meestal bij een hogere buiten temperatuur (bijvoorbeeld rond de 10 tot 15 graden) en als de ingestelde watertemperatuur laag is, dus makkelijk te bereiken (bijvoorbeeld 28 graden).
Ik kan de ORC's verminderen, door de compressor harder te laten werken, door de temperatuur te verhogen (bijvoorbeeld naar 30 graden).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_2luurnU8Sw5rKLk6yu6auRFojE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/18MdCYbNx4mCSMXn16K06IlT.jpg?f=fotoalbum_large

Mijn compressor moduleert altijd op en neer, als een oude cruise control :+

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WggAqKgBJCuBdW7_7auvvAubgVo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PJwof9WdcmVmQsrm1lPPoqPu.jpg?f=fotoalbum_large

Maar soms kunnen de ORC's er voor zorgen, dat het op en neer moduleren verminderd, maar dan wordt het vermogen te laag en het te koud in huis. :-(

Nu, bij de huidige temperaturen buiten (onder de 5 graden) heb ik geen ORC's , maar defrosts.

[ Voor 27% gewijzigd door PeteSplit op 14-11-2026 17:50 ]

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (PiB) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 08:23

walter_321

Antonl91 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 17:02:
[...]

ORC, Defrosts heb ik tot nu toe nog niet veel gezien maar zullen er ongetwijfeld zijn geweest. Dat komt bij temperaturen van zo'n 6 graden of lager.

Dit is een screenshot die ik vorige week geplaatst heb.
[Afbeelding]
ORCs wil je net zoveel mogelijk; die bewijzen.dat je wp goed terugmoduleert.

  • Pieterboer
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 14-11 21:25
Ik heb een HRM12xxxxx van 2022 waarop ik recent de wifi dongle heb aangesloten. Ik heb verwarmingsschema's aangemaakt in de Thinq app, maar deze weigeren 9 van de 10 keer dienst. Andere wijzigingen met de app werken vlekkenloos.

Alle schema instellingen in de bedrade afstandbedining heb ik verwijderd.

Wifi dongle heet 2,4 ghz netwerk

Iemand hier ervaring mee?

  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 07:39
changelogs doen we bij downloads: https://tweakers.net/submit/ :)

[ Voor 103% gewijzigd door teacher op 16-11-2026 13:44 ]

Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing


  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 21:44
PeteSplit schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 17:29:
[...]


Ik heb bij mijn 5 kW warmtepomp ORC's , als de compressor 1 uur (precies 60 minuten) op of onder de 20 Hz draait.
Wanneer draait de warmtepomp op of onder de 20 Hz , dat is meestal bij een hogere buiten temperatuur (bijvoorbeeld rond de 10 tot 15 graden) en als de ingestelde watertemperatuur laag is, dus makkelijk te bereiken (bijvoorbeeld 28 graden).
Ik kan de ORC's verminderen, door de compressor harder te laten werken, door de temperatuur te verhogen (bijvoorbeeld naar 30 graden).

[Afbeelding]

Mijn compressor moduleert altijd op en neer, als een oude cruise control :+

[Afbeelding]

Maar soms kunnen de ORC's er voor zorgen, dat het op en neer moduleren verminderd, maar dan wordt het vermogen te laag en het te koud in huis. :-(

Nu, bij de huidige temperaturen buiten (onder de 5 graden) heb ik geen ORC's , maar defrosts.
Zoveel uitlezing heb ik helaas nog niet, maar oke goed om te lezen. Ik heb ook nog geen negatieve effecten gemerkt van de ORC's en de warmtepomp moduleert gewoon prima op en neer. Die ORC's kwamen bij mij ook exact elk uur. Ik zal de flow op 15 liter per minuut houden en ga alles de komende tijd in de gaten houden.
walter_321 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 17:46:
[...]

ORCs wil je net zoveel mogelijk; die bewijzen.dat je wp goed terugmoduleert.
Dat is alleen anders dan wat je eerder zei? Maar oke, dan ga ik eens kijken hoe de warmtepomp reageert met 15liter per minuut. Opzich is dat ook we beter want achteraf gezien zijn de leidingen eigenlijk te dun. Het eerste jaar zat er geen beperking op de flow en hoorde ik het in de badkamer en met 17.5liter per minuut was dat nog wel een beetje, maar dat heeft zich vorig jaar al ruimschoots bewezen en ik heb extra isolatie toegevoegd, dus ik denk dat ik nu prima weg kom met minder warmte toevoer.

WP: LG Therma V 9kW - 14 Zonnepanelen - 2x Voltdeer SR5000 - WTW: Orcon HRC400 Ecomax - EV


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 08:23

walter_321

[...]

Dat is alleen anders dan wat je eerder zei?
sorry: er zat een typo in; die is ondertussen gecorrigeerd ;-). Voor de duidelijkheid: Een ORC is geen probleem, integendeel. Alleen vergeet LG dergelijke zaken in hun handleiding te zetten.

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 22-11 14:35
-- weggejorist, probleem gevonden, lag in verkeerde aansturing met nodered - -

[ Voor 93% gewijzigd door jeroenst op 15-11-2026 12:56 ]


  • jscheffers
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 09:06
tweakers is een mensen-discussieforum en ai heeft daar heel beperkt plaats. Fotos van een scherm met ai output zien we sowieso liever niet, waarvoor dank!

[ Voor 95% gewijzigd door teacher op 15-11-2026 18:58 ]


  • jscheffers
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 09:06
De vraag van het forum was hoe het met de warmtepomp in de kelder ging

En dat ging heel goed met een kop van 5.2 over een jaar.

Mijn verbruik 2025/2026 2950kwh en met gas zou dat 1500 tot 1750 m3 zijn

En dat werd door ai bevestigd dat dit niet normaal niet werd gehaald .

Ik zal niet meer zeggen maar het kan geen kwaad om het uit tebroberen mijn instellingen werden er door bevestigd

Goedeavond juul

  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 21-11 04:14
BMax86 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 11:45:
[...]
Nee dat was het probleem hij ontdooide niet en daardoor bleef hij in defrost schieten.

Ik heb hem eens een reset gegeven en nu weer op constant debiet gezet om te kijken wat hij nu gaat doen. Is heel raar dat hij opeens niet ontdooid, je zag wel voordat hij op defrost ging dat hij opeens 40 graden uittrede aangaf. Misschien dat er in de software even een foutje zat door al het aanpassen in het menu?
De waterdebiet instelling maakt niet uit voor een defrost, want dan zet hij pompsnelheid op maximaal. In de nieuwste versie van de RMC software is dit een aparte instelling onder pompcapaciteit (er zijn dan meerdere pompcapaciteiten te kiezen). Bij oudere versies: als je maar alleen 1 pompcapaciteit in % kan kiezen dan is dat de start pompcapaciteit en defrost is dan met 100% pomp.

40 graden uittrede klinkt vreemd, is dat na de defrost? Na de defrost geeft hij een tijdje behoorlijk gas. Maar tijdens de defrost zie je dat de uittrede onder de intrede ligt. Is je buffervat wel mee opgewarmd tijdens normale loop? (Kan me moeilijk voorstellen van niet). Hoe weet je dat hij elke 5 minuten de defrost opnieuw begint? Een defrost duurt sowieso ongeveer 5 minuten.

  • BMax86
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 09:22
mdvmine schreef op zondag 15 november 2026 @ 20:38:
[...]


De waterdebiet instelling maakt niet uit voor een defrost, want dan zet hij pompsnelheid op maximaal. In de nieuwste versie van de RMC software is dit een aparte instelling onder pompcapaciteit (er zijn dan meerdere pompcapaciteiten te kiezen). Bij oudere versies: als je maar alleen 1 pompcapaciteit in % kan kiezen dan is dat de start pompcapaciteit en defrost is dan met 100% pomp.

40 graden uittrede klinkt vreemd, is dat na de defrost? Na de defrost geeft hij een tijdje behoorlijk gas. Maar tijdens de defrost zie je dat de uittrede onder de intrede ligt. Is je buffervat wel mee opgewarmd tijdens normale loop? (Kan me moeilijk voorstellen van niet). Hoe weet je dat hij elke 5 minuten de defrost opnieuw begint? Een defrost duurt sowieso ongeveer 5 minuten.
Hij gaf aan op de controler Buiten unit actief en een paar minuten later ontdooien en dat steeds achter elkaar. Ik heb een parallel buffervat met externe pomp en om menging te voorkomen lopen de debieten nagenoeg gelijk. Hierdoor warmt het buffervat bijna niet op.

Ik overweeg nu om het buffervat en de externe pomp eruit te halen. Ik heb 3 open verdelers, 19 groepen en 1150m leiding zonder naregeling. Ik zou verwachten dat dit voldoende is voor de warmtepomp mbt het debiet en opvoerhoogte en dat dit ook voldoende is voor de defrost?

  • sidohoi
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 22:51
BMax86 schreef op maandag 16 november 2026 @ 08:22:
[...]

Hij gaf aan op de controler Buiten unit actief en een paar minuten later ontdooien en dat steeds achter elkaar. Ik heb een parallel buffervat met externe pomp en om menging te voorkomen lopen de debieten nagenoeg gelijk. Hierdoor warmt het buffervat bijna niet op.

Ik overweeg nu om het buffervat en de externe pomp eruit te halen. Ik heb 3 open verdelers, 19 groepen en 1150m leiding zonder naregeling. Ik zou verwachten dat dit voldoende is voor de warmtepomp mbt het debiet en opvoerhoogte en dat dit ook voldoende is voor de defrost?
Kan me voorstellen dat die circulatiepomp niet van richting veranderd (tijdens defrosts) bij zo'n opstelling. Dus eigenlijk ontrekt de warmtepomp dan alleen maar wat warmte uit de buffer, die er nauwelijks is omdat jij je vermenging voorkomt met die gelijke debieten.

Ik denk dat jij geen buffer nodig hebt met je setup. Hoe dik zijn de hoofdleidingen naar je verdelers toe?

Ik had hier eerst ook een paralelbuffer en die heb ik er tussenuit gehaald, de installatie draait nu veel mooier. Bij mij 650m leiding op 10 groepen.

  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 21-11 04:14
BMax86 schreef op maandag 16 november 2026 @ 08:22:
[...]
Hij gaf aan op de controler Buiten unit actief en een paar minuten later ontdooien en dat steeds achter elkaar. Ik heb een parallel buffervat met externe pomp en om menging te voorkomen lopen de debieten nagenoeg gelijk. Hierdoor warmt het buffervat bijna niet op.
Buiten unit actief betekent dat de pomp/compressor aanstaat. Ontdooien actief is inderdaad tijdens ontdooien dit blijft er normaal ongeveer 5 minuten staan. (Alhoewel de UI graag die tekstjes steeds laat doorschuiven, irritant vind ik maar goed dat is maar een UI ding).

Inderdaad die debieten op elkaar afstemmen is een goed advies. Maar meestal zijn ze niet exact gelijk waardoor het buffervat na verloop van tijd toch ook wel opwarmt. Je zou wat watertemperaturen van in/uit moeten bijhouden rondom de ontdooiing om beter te weten wat er nou precies gebeurt. Na de ontdooiing blijft de waterflow nog een tijdje hoog, en neemt langzaam af naar de waterdebietmethode die je hebt gekozen. In deze tijd is er meer menging dus in combinatie met harder werken WP warmt het buffervat weer op.
Ik overweeg nu om het buffervat en de externe pomp eruit te halen. Ik heb 3 open verdelers, 19 groepen en 1150m leiding zonder naregeling. Ik zou verwachten dat dit voldoende is voor de warmtepomp mbt het debiet en opvoerhoogte en dat dit ook voldoende is voor de defrost?
Dat is veel meer dan ruim voldoende om zonder buffervat te kunnen werken. Je had toch de 1fase 7kW? Is je hoofdleiding van CV minimaal 28mm staal? Welke flow zie je tijdens defrost? (En/of met pompcapaciteit 100%?)

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Nu online
@Bazz0847 Hoe krijg je de flow omlaag vanuit de CoptiMeister? Ik ben aan het zoeken geweest in de instellingen maar ik kan nergens aanvinken dat de flow dynamisch mag zijn.

Mijn benedenverdieping is altijd eerder op temperatuur dan mijn bovenverdieping.
De zone regeling zet de groepen hiervan dan dicht.

Nu blijft de CoptiMeister alleen vol op de 25L/min doordraaien waardoor ik ruis krijg in de leidingen en hij zijn warmte niet goed kwijt kan. Resultaat is dat de COP tot onder de 2 en soms zelf onder de 1 komt als ik hem te lang door laat draaien. De warmtepomp slaat niet af (dat werkt keurig) maar hij gaat de temperatuur verhogen om aan te blijven waardoor hij rustig 4 graden boven de gevraagde temperatuur komt (inlaat is dan zelfs hoger dan gevraagd).

Als hij de flow, en daarmee ook zijn afgegeven vermogen, naar beneden zou bijstellen kan hij in de resterende groepen de warmte gewoon (of in ieder geval een stuk beter) kwijt.

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Lucht WTW met warmtepomp | 12 kWP Oost-West | Growatt SPH-10000TL3 BH-UP | 15kWh Growatt ARK High voltage


  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 21-11 04:14
@Casper de Boer Via modbus (en dus CoptiMeister) kun je de flow niet instellen helaas. Dat kan alleen via installateursmenu op de bediening van de pomp zelf. Overigens is de warmteproductie grotendeels onafhankelijk van de flow. Lagere flow betekent niet per sé minder warmte, dat heeft wel echt te maken met het afgiftesysteem. Als er veel dichtloopt en de WP loopt al minimaal vermogen (zo neem ik aan), zal óf de temperatuur omhoog moeten, óf je moet de WP laten afslaan en later opnieuw starten.

Maar is oplopende watertemperatuur een probleem? De ruimtes die moeilijk warm worden, zullen met hogere watertemperatuur sneller/makkelijker warm worden. Dus is gewenst gedrag?

[ Voor 15% gewijzigd door mdvmine op 16-11-2026 14:45 ]


  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Nu online
mdvmine schreef op maandag 16 november 2026 @ 14:42:
@Casper de Boer Via modbus (en dus CoptiMeister) kun je de flow niet instellen helaas. Dat kan alleen via installateursmenu op de bediening van de pomp zelf. Overigens is de warmteproductie grotendeels onafhankelijk van de flow. Lagere flow betekent niet per sé minder warmte, dat heeft wel echt te maken met het afgiftesysteem. Als er veel dichtloopt en de WP loopt al minimaal vermogen (zo neem ik aan), zal óf de temperatuur omhoog moeten, óf je moet de WP laten afslaan en later opnieuw starten.

Maar is oplopende watertemperatuur een probleem? De ruimtes die moeilijk warm worden, zullen met hogere watertemperatuur sneller/makkelijker warm worden. Dus is gewenst gedrag?
Hmm, maar "optimal" moet dus wel te kiezen zijn lijkt mij, al is dat regel technisch weer en extra factor voor de CoptiMeister om rekening mee te houden...
Nee, de warmtepomp staat dan makkelijk op 1Kw of meer te draaien (terwijl ik in het verleden ook 580W voorbij heb zien komen.

Het is gedeeltelijk gewenst gedrag, doordat het debiet alleen op 25l/m blijft staan gaat de bypass open en krijgt de wp steeds warmer water retour. In dat geval zou ik liever een lager debiet hebben en niet de 25l/m die zich dan dor 4 groepen moet wurmen.

Zal eens kijken om het aantal l/m iets naar beneden te zetten en het systeem iets te vertragen, op optimal zetten lijkt mij niet de beste test om meteen uit te proberen :)

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Lucht WTW met warmtepomp | 12 kWP Oost-West | Growatt SPH-10000TL3 BH-UP | 15kWh Growatt ARK High voltage


  • Kenwood960
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 08:52
sidohoi schreef op maandag 16 november 2026 @ 09:15:
[...]

Kan me voorstellen dat die circulatiepomp niet van richting veranderd (tijdens defrosts) bij zo'n opstelling. Dus eigenlijk ontrekt de warmtepomp dan alleen maar wat warmte uit de buffer, die er nauwelijks is omdat jij je vermenging voorkomt met die gelijke debieten.

Ik denk dat jij geen buffer nodig hebt met je setup. Hoe dik zijn de hoofdleidingen naar je verdelers toe?

Ik had hier eerst ook een paralelbuffer en die heb ik er tussenuit gehaald, de installatie draait nu veel mooier. Bij mij 650m leiding op 10 groepen.
De circulatiepomp verandert nooit van draairichting! Het is de wp zelf die een eigen ventiel aanstuurt om in de buitenunit de stroming om te draaien.

@BMax86 :

Kijk even na of het weglaten van de 2de pomp wel kan, in combinatie met 1200 meter leidingwerk....

Ik bedenk me nu juist iets.... mss is het ventiel defect om de defrosts te kunnen doen....

Probeer eens buiten te gaan kijken, wanneer er ijs op de unit begint te komen. Je zou dan de pomp zien stoppen, begint anders geluid te maken, en het ijs zou moeten beginnen smelten.

Wanneer de fan terug aanspringt zou er een grote wolk damp uit de unit moeten vliegen....

[ Voor 17% gewijzigd door Kenwood960 op 16-11-2026 16:13 ]


  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 21-11 04:14
Casper de Boer schreef op maandag 16 november 2026 @ 14:54:
[...]
Het is gedeeltelijk gewenst gedrag, doordat het debiet alleen op 25l/m blijft staan gaat de bypass open en krijgt de wp steeds warmer water retour. In dat geval zou ik liever een lager debiet hebben en niet de 25l/m die zich dan dor 4 groepen moet wurmen.
Oh een bypass. Tja dat is leuk voor de flow op peil te houden maar qua warmteproductie ook een drama natuurlijk. Ik weet niet wat erger is, optimaal debiet of een bypass, haha. Bij lagere flow instelling is de kans op flow errors ook weer groter.

  • Bastos
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 20-11 16:10
Hallo iedereen,

ik heb zojuist dit fantastische forum ontdekt – het staat boordevol informatie! Vergeef me eventuele onvolkomenheden in mijn vertaling (bedankt, Google). Ik heb een LG HM143M.U33-warmtepomp; weten jullie toevallig of deze compatibel is met Coptimeister?

Nogmaals bedankt.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 08:23

walter_321

Het toch maar eens gedaan;

Een coptimeister topic;

Alles over de COPTIMEISTER

  • BMax86
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 09:22
Even een vraag:

Hoe hebben jullie het waterdebiet ingesteld?

Optimaal debiet, Pompcapaciteit, Constant debiet of Delta T. En wat doet hij dan?

Ik begrijp namelijk niet zo goed waar hij naar kijkt bij optimaal debiet want ik zie wel dat hij rekening houdt met de Pompcapaciteit en Delta T, maar houd hij ook rekening met het constant debiet?

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 08:23

walter_321

Optimaal: hij stuurt op delta T 5K tot ongeveer 40°C watertemperatuur, nadien naar 10°C Delta T.

pompcapciteit: is altijd zelfde vermogen...

constant debiet is wat het zegt...

Hoe de impact is, is afhankelijk van je afgifte systeem en vooral of er meerdere pompen zijn.

  • BMax86
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 09:22
walter_321 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 08:42:
Optimaal: hij stuurt op delta T 5K tot ongeveer 40°C watertemperatuur, nadien naar 10°C Delta T.

pompcapciteit: is altijd zelfde vermogen...

constant debiet is wat het zegt...

Hoe de impact is, is afhankelijk van je afgifte systeem en vooral of er meerdere pompen zijn.
Zoals gezegd hebben we een parallel buffervat en een externe pomp die 20l/m pompt. Wat mij opvalt is dat als ik het debiet van de warmtepomp zie dalen en verbruik ook daalt. Voor de rest alleen vloerverwarming en geen naregeling over 19 groepen.

Ik draai nu op constant debiet 20,5l/m om dit zo gelijk mogelijk met de externe pomp te krijgen en menging te voorkomen. Ik zie dan een gemiddeld stroomverbruik van 0,8-1kW. Ik vraag me af of dit niet nog veel lager kan.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 08:23

walter_321

@BMax86 : de waterpomp naar een buffer met dat debiet is misschien 40W max.
Verbeteren van rendement zal vooral in de watertemperaturen zitten.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 08:23

walter_321

@BMax86 : de waterpomp naar een buffer met dat debiet is misschien 40W max.
Verbeteren van rendement zal vooral in de watertemperaturen zitten.

  • sidohoi
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 22:51
walter_321 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 18:08:
@BMax86 : de waterpomp naar een buffer met dat debiet is misschien 40W max.
Verbeteren van rendement zal vooral in de watertemperaturen zitten.
De circulatiepomp pakt echter ook nog wel wat. Helemaal op lage vermogens hakt die overhead wel aardig in de COP. Denk dat @BMax86 met dat dubbele debiet op 20l/min zo 60W stroom vreet constant. Bij directe injectie zonder buffer, en helemaal op lage temperaturen is zo'n hoge flow helemaal niet nodig. Mijn warmtepomp drukt nu 8L/min weg en die pomp hoeft dus ook veel minder hard te werken.

  • teunos93
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 22:17

teunos93

HM123HF.UB60

En het vermogen van de waterpomp schaalt met de flow tot de derde macht dus hoe lager de flow hoe gunstiger de pomp draait. 40W is best een hap uit je COP als die pomp ook op 6 a 7W kan draaien of in geval van een secundaire pomp, er niet hoeft te zitten.

Ik heb de pompcapaciteit op 60% staan, de waterpomp in mijn LG pakt dan slechts ~35W en doet dan 20L/min. Vaak draait de pomp op dT 5 met 11L/min met 7W en tijdens een defrost met nominale flow van 31.5L/min pakt de waterpomp ~125W en dat doet piin.

Als je de pompcapaciteit op 100% laat staan, en je hebt een draaitijd van 2 minuten aan, 2 minuten uit waarbij de LG checkt of hij aan moet gaan op negatieve hysterese als hij niet draait, pakt hij gemiddeld 60W in rust…

Ik heb die instelling op 1 minuut aan 19 minuten uit op 60% en 35W, wat veel scheelt. Bovendien zijn de starts met een veel lager vermogen en kan mijn cv systeem makkelijk de opstartpiek verwerken, zeker met een geknepen opstartpiek script in HA.

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 22-11 21:01
Hoe geef je dit weer in HA en hoe ziet dat script eruit. Maakt het nog uit welke wp? Ik heb de 12 kW R290 versie

Ik zie dat mijn cop gemiddeld bizar slecht is. Regelmatig een negatieve cop wat het gemiddelde natuurlijk compleet omlaag trekt.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tuoOIS-5aM1aWAA9MjnNFJG6qJI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GsacY3TLNjn22zy5pB0Vnl3G.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zwfWvaDdFcIQNOxceDmeygT0ygI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cYH0u1mPHNp6I8HE8XzPi8Xq.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/klIiqi4MZFtVFepXIfPz1CiCkSs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oEpN7HZpwE9avVqLDjHhlEBl.jpg?f=fotoalbum_large

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 08:23

walter_321

WirelessErik schreef op woensdag 18 november 2026 @ 13:21:
Hoe geef je dit weer in HA en hoe ziet dat script eruit. Maakt het nog uit welke wp? Ik heb de 12 kW R290 versie

Ik zie dat mijn cop gemiddeld bizar slecht is. Regelmatig een negatieve cop wat het gemiddelde natuurlijk compleet omlaag trekt.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Zelf even geven hoe je de COP berekend?

Negatief wil zeggen dat zeggen dat een vermogen negatief is; dat bestaat fysisch niet...

  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 21-11 04:14
WirelessErik schreef op woensdag 18 november 2026 @ 13:21:
Ik zie dat mijn cop gemiddeld bizar slecht is. Regelmatig een negatieve cop wat het gemiddelde natuurlijk compleet omlaag trekt.
Negatieve COP, is dat een defrost dan?

  • ThunderStorm
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 22:57
WirelessErik schreef op woensdag 18 november 2026 @ 13:21:
Hoe geef je dit weer in HA en hoe ziet dat script eruit. Maakt het nog uit welke wp? Ik heb de 12 kW R290 versie

Ik zie dat mijn cop gemiddeld bizar slecht is. Regelmatig een negatieve cop wat het gemiddelde natuurlijk compleet omlaag trekt.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Als je COP echt 1,2 is is dat inderdaad bizar slecht en kan je beter een COP=1 elektrische kachel in je woonkamer zetten (zonder leidingverliezen)... Daar moet iets niet goed zitten natuurlijk. Negatieve COP kan wel tijdens het ontdooien; dan ontrekt hij thermische warmte uit je huis (negatief) terwijl hiervoor wel elektrische energie wordt gebruikt (positief). Resultaat is negatieve COP. Maar dat zou met deze buitentemperaturen (>6gr) eigenlijk ook niet moeten gebeuren.

  • teunos93
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 22:17

teunos93

HM123HF.UB60

WirelessErik schreef op woensdag 18 november 2026 @ 13:21:
Hoe geef je dit weer in HA en hoe ziet dat script eruit. Maakt het nog uit welke wp? Ik heb de 12 kW R290 versie

Ik zie dat mijn cop gemiddeld bizar slecht is. Regelmatig een negatieve cop wat het gemiddelde natuurlijk compleet omlaag trekt.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Clamp je de flow wel naar 0 als die 5 is? Kleine ruis op de temperaturen in/uit kunnen dan grote negatieve energie opleveren.

Cop ook meten door energie in/uit op elkaar te delen, niet door te middelen over de tijd.

  • teunos93
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 22:17

teunos93

HM123HF.UB60

WirelessErik schreef op woensdag 18 november 2026 @ 13:21:
Hoe geef je dit weer in HA en hoe ziet dat script eruit. Maakt het nog uit welke wp? Ik heb de 12 kW R290 versie

Ik zie dat mijn cop gemiddeld bizar slecht is. Regelmatig een negatieve cop wat het gemiddelde natuurlijk compleet omlaag trekt.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Clamp je de flow wel naar 0 als die 5 is? Kleine ruis op de temperaturen in/uit kunnen dan grote negatieve energie opleveren.
      - name: "HP Flow rate"
        unique_id: "modbus.hp_flow_rate"
        precision: 1
        scale: 0.1
        scan_interval: 3
        address: 8
        slave: !secret lg_heatpump_modbus_slave
        unit_of_measurement: "l/min"
        input_type: input
        zero_suppress: 6
Cop ook meten door energie in/uit op elkaar te delen, niet door te middelen over de tijd.

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 22-11 21:01
Ik meet zelf helemaal niets. Ik heb een energiemeter aangesloten op de wp, via een modbus verbinding naar de regeling en coptimeister aangesloten en deze resultaten komen dan naar boven.

Zowel in home assistant als in de Coptimeister zie ik dit resultaat en ik logisch. Ze geven beide dezelfde informatie weer.

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 07:54
WirelessErik schreef op woensdag 18 november 2026 @ 13:21:
Hoe geef je dit weer in HA en hoe ziet dat script eruit. Maakt het nog uit welke wp? Ik heb de 12 kW R290 versie

Ik zie dat mijn cop gemiddeld bizar slecht is. Regelmatig een negatieve cop wat het gemiddelde natuurlijk compleet omlaag trekt.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Als je de interne sensoren uit de WP gebruikt, dan zijn die veel en veel te onnauwkeurig om de COP te kunnen meten. Hier een vergelijkbaar resultaat. De stapgrootte is te hoog en de nauwkeurigheid is onvoldoende. Ik heb zelf gepaarde ntc sensoren op de in en uitgaande leiding geplakt en dan lukt het redelijk om de COP te meten. Kleine disclaimer: ik heb een U44. Misschien zijn de sensoren van de R290 units beter.....

[ Voor 3% gewijzigd door gerlag op 18-11-2026 20:00 ]

9kW LG U44 | 2x Anker Solix Max AC met uitbreiding 28kWh | 6.5kW solar


  • teunos93
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 22:17

teunos93

HM123HF.UB60

gerlag schreef op woensdag 18 november 2026 @ 19:55:
[...]

Als je de interne sensoren uit de WP gebruikt, dan zijn die veel en veel te onnauwkeurig om de COP te kunnen meten. Hier een vergelijkbaar resultaat. De stapgrootte is te hoog en de nauwkeurigheid is onvoldoende. Ik heb zelf gepaarde ntc sensoren op de in en uitgaande leiding geplakt en dan lukt het redelijk om de COP te meten. Kleine disclaimer: ik heb een U44. Misschien zijn de sensoren van de R290 units beter.....
Ik heb een R290 en ongeveer een half jaar geijkte ds1820b op de in/uitgaande leidingen, met thermische pasta alutape en isolatie gemonteerd gehad. De sensoren uit de R290 zijn ruim voldoende om energie en cop mee te berekenen. Ik zag maximale afwijkingen van 5%, typisch kleiner.

Inmiddels de sensoren verwijderd omdat het niets toevoegt.

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 07:54
Ah....mijn U44 is dan toch aanzienlijk slechter. Ik heb mijn setje laten zitten. Zonder zou ik echt niet kunnen

9kW LG U44 | 2x Anker Solix Max AC met uitbreiding 28kWh | 6.5kW solar


  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 21-11 04:14
Het is wel zo dat ook bij de R290 de stapgrootte 0,4 of 0,3 graden is. Dit kan wel veel invloed hebben afhankelijk van je typische delta T. Teunos werkt met vaste dT = 5 meen ik, dan valt het mee. Met vast debiet en lage dT kan de afwijking oplopen als je pech hebt met de afronding en stabiel systeem.

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 07:54
mdvmine schreef op woensdag 18 november 2026 @ 20:45:
Het is wel zo dat ook bij de R290 de stapgrootte 0,4 of 0,3 graden is. Dit kan wel veel invloed hebben afhankelijk van je typische delta T. Teunos werkt met vaste dT = 5 meen ik, dan valt het mee. Met vast debiet en lage dT kan de afwijking oplopen als je pech hebt met de afronding en stabiel systeem.
Inderdaad. Ik heb even als vergelijk de berekende COP op basis van interne sensoren en mijn eigen sensoren in één grafiek gezet. Ik draai wel een kleine deltaT van 1,5K ongeveer, dat maakt natuurlijk wel uit. Maar toch zie je duidelijk de relatieve onbruikbaarheid van de interne sensoren van - mijn- U44. De stapgrootte is inderdaad killing bij zo'n lage delta T Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zi4CwTQq8ldBNdS9pVoV8PWigjg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gMM20OpWGQJRh04WUBVYzhnr.png?f=fotoalbum_large

en de live versie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Z91R1OMsXdlwVaJq7qvrgTOFzM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/u42RBiNplv3UQh58Kbele0lc.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 13% gewijzigd door gerlag op 18-11-2026 21:37 ]

9kW LG U44 | 2x Anker Solix Max AC met uitbreiding 28kWh | 6.5kW solar


  • Erik12484
  • Registratie: Juli 2026
  • Nu online
WirelessErik schreef op woensdag 18 november 2026 @ 13:21:
Hoe geef je dit weer in HA en hoe ziet dat script eruit. Maakt het nog uit welke wp? Ik heb de 12 kW R290 versie

Ik zie dat mijn cop gemiddeld bizar slecht is. Regelmatig een negatieve cop wat het gemiddelde natuurlijk compleet omlaag trekt.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Voor het bepalen van de gemiddelde COP moet je de integraal pakken over het uitgangsvermogen en die delen door de integraal over het ingangsvermogen. Het tijdsgemiddelde over de COP pakken geeft geen zinnige waarde.

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 07:54
krek zo het is. Hoewel die integraal natuurlijk ook over een bepaalde tijd wordt bepaald. Zo werkt die 10-minuten COP uit mijn vorige post ook. De hoeveel kWh er de afgelopen 10 minuten thermisch is geleverd gedeeld door de hoeveel kWh die de afgelopen 10 minuten elektrisch is verbruikt. En dat iedere 'seconde' weer. Voortschrijdend dus.

[ Voor 7% gewijzigd door gerlag op 18-11-2026 23:42 ]

9kW LG U44 | 2x Anker Solix Max AC met uitbreiding 28kWh | 6.5kW solar


  • BMax86
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 09:22
sidohoi schreef op maandag 16 november 2026 @ 09:15:
[...]

Kan me voorstellen dat die circulatiepomp niet van richting veranderd (tijdens defrosts) bij zo'n opstelling. Dus eigenlijk ontrekt de warmtepomp dan alleen maar wat warmte uit de buffer, die er nauwelijks is omdat jij je vermenging voorkomt met die gelijke debieten.

Ik denk dat jij geen buffer nodig hebt met je setup. Hoe dik zijn de hoofdleidingen naar je verdelers toe?

Ik had hier eerst ook een paralelbuffer en die heb ik er tussenuit gehaald, de installatie draait nu veel mooier. Bij mij 650m leiding op 10 groepen.
Ja daar twijfel ik ook aan, de buffer komt inderdaad niet op temperatuur doordat het debiet primair en secundair nagenoeg gelijk is. Wil ik dat wel, dan moet ik de warmtepomp een hoger debiet geven dan secundair maar dan heb ik ook meer mengingen en moet mijn stooklijn omhoog om de juiste temperatuur in de vloer te krijgen.

De installateur wil echter dat buffervat niet verwijderen omdat hij zegt dat dit conform richtlijn LG is. Ik wil dat zelf wel proberen maar dan moet ik weten of dat werkt.

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 22-11 21:01
teunos93 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 20:02:
[...]

Ik heb een R290 en ongeveer een half jaar geijkte ds1820b op de in/uitgaande leidingen, met thermische pasta alutape en isolatie gemonteerd gehad. De sensoren uit de R290 zijn ruim voldoende om energie en cop mee te berekenen. Ik zag maximale afwijkingen van 5%, typisch kleiner.

Inmiddels de sensoren verwijderd omdat het niets toevoegt.
waar heb je die externe sensoren aangesloten? LG, of coptimeister?

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 22-11 14:35
jeroenst in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"

Ik kan nog een bug aan dit lijstje toevoegen, energy states 7 en 8 (de andere states heb ik niet getest) doen niks bij koelen of verwarmen (in AI mode?). Dat doe ik nu door het setpoint shift register te verhogen of te verlagen.


Verder kwam de lage flow bij dhw door een andere bug waarbij de lg niet de pump capacity voor heating en cooling maar voor cycling gebruikt bij dhw. Er is helaas geen losse pump capacity voor dhw waardoor het schipperen blijft tussen een te hoge flow voor verwarmen en koelen en een te lage flow voor dhw. Dit heb ik opgevangen door dhw op pump capacity te limiteren op 12l/min en verwarmen/koelen met flowrate te limiteren op 16l/min, maar dat duurt even voordat de flow is teruggeregeld na iedere start. Een hogere flow tijdens koelen of verwarmen zorgt voor leiding geruis in de slaapkamer en een te lage delta T.

Van LG heb ik niks meer vernomen de afgelopen maanden over de gemelde bugs.

[ Voor 5% gewijzigd door jeroenst op 19-11-2026 09:26 ]


  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 22-11 14:35
ThunderStorm schreef op woensdag 18 november 2026 @ 13:52:
[...]

Als je COP echt 1,2 is is dat inderdaad bizar slecht en kan je beter een COP=1 elektrische kachel in je woonkamer zetten (zonder leidingverliezen)... Daar moet iets niet goed zitten natuurlijk. Negatieve COP kan wel tijdens het ontdooien; dan ontrekt hij thermische warmte uit je huis (negatief) terwijl hiervoor wel elektrische energie wordt gebruikt (positief). Resultaat is negatieve COP. Maar dat zou met deze buitentemperaturen (>6gr) eigenlijk ook niet moeten gebeuren.
Ik merk dat wanneer de compressor op minimale frequentie 10hz draait de cop inzakt. Zodra deze op 20 of beter 30hz draait gaat de cop flink omhoog.

  • teunos93
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 22:17

teunos93

HM123HF.UB60

WirelessErik schreef op donderdag 19 november 2026 @ 08:21:
[...]

waar heb je die externe sensoren aangesloten? LG, of coptimeister?
Ik heb geen CoptiMeister, de DS1820b had ik op een losse ESP via ESPHome geintegreerd.

De resolutie van de LG sensoren is inderdaad laag zoals anderen schrijven, maar op optimal flow of dT5, zit de sensorwaarde door de ruis op beide temperaturen gelijk verspreid naar boven en beneden. Totale energie over de dag en daggemiddelde COP is daardoor betrouwbaar. Instantaan thermische vermogen en COP zijn inderdaad minder betrouwbaar, ik heb daarom enkel een 5 minuten gemiddelde COP op basis van elektrische en thermische moving average windows.

Op lage dT geloof ik direct dat de ruis van de sensoren een probleem kan zijn, helemaal als je ook nog op fixed temp stuurt in heating mode.

  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 07:26
BMax86 schreef op donderdag 19 november 2026 @ 07:09:
[...]

Ja daar twijfel ik ook aan, de buffer komt inderdaad niet op temperatuur doordat het debiet primair en secundair nagenoeg gelijk is. Wil ik dat wel, dan moet ik de warmtepomp een hoger debiet geven dan secundair maar dan heb ik ook meer mengingen en moet mijn stooklijn omhoog om de juiste temperatuur in de vloer te krijgen.

De installateur wil echter dat buffervat niet verwijderen omdat hij zegt dat dit conform richtlijn LG is. Ik wil dat zelf wel proberen maar dan moet ik weten of dat werkt.
Buffervat er gewoon tussen uit, maakt het onnodig complex en verlaagd je efficiëntie.

  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 07:26
jeroenst schreef op donderdag 19 november 2026 @ 09:24:
jeroenst in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"

Ik kan nog een bug aan dit lijstje toevoegen, energy states 7 en 8 (de andere states heb ik niet getest) doen niks bij koelen of verwarmen (in AI mode?). Dat doe ik nu door het setpoint shift register te verhogen of te verlagen.
Dit gaat over R290? Bij mijn 12 kW R32 werken 7 en 8 wel netjes.

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 02:11
Oilman schreef op donderdag 19 november 2026 @ 16:05:
[...]

Buffervat er gewoon tussen uit, maakt het onnodig complex en verlaagd je efficiëntie.
En bij defrosts? Dan haalt ie warmte uit je systeem toch?

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:55

PeteSplit

ik weet het niet

GJzon schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 15:04:
[...]

En bij defrosts? Dan haalt ie warmte uit je systeem toch?
Bij defrosts gaat de LG pomp maximaal draaien, ook door het buffervat.
Door een parallel buffervat heb je twee systemen, het secundaire CV systeem draait met een flow van de externe pomp door het buffervat.
Door de hoge flow van de WP wordt dan minder warmte uit het CV systeem toegevoegd
(als de externe pomp 15 Lpm en de WP 25 Lpm draait, komt 60% uit het CV systeem).

Ik heb een klein buffervat en soms wordt dan de reserve verwarming (backup heater) gebruikt.

[ Voor 10% gewijzigd door PeteSplit op 20-11-2026 15:23 ]

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (PiB) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 07:26
GJzon schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 15:04:
[...]

En bij defrosts? Dan haalt ie warmte uit je systeem toch?
Ja, maakt energetisch niets uit of die energie uit een buffervat of je vloer komt. Er is maar weinig energie nodig voor een defrost, terwijl in de vloer ontzettend veel energie opgeslagen is.

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 08:16

tebogo

HM093MR.U44 / WH27S.F5

PeteSplit schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 15:14:
[...]


Bij defrosts gaat de LG pomp maximaal draaien, ook door het buffervat.
Door een parallel buffervat heb je twee systemen, het secundaire CV systeem draait met een flow van de externe pomp door het buffervat.
Door de hoge flow van de WP wordt dan minder warmte uit het CV systeem toegevoegd
(als de externe pomp 15 Lpm en de WP 25 Lpm draait, komt 60% uit het CV systeem).

Ik heb een klein buffervat en soms wordt dan de reserve verwarming (backup heater) gebruikt.
Dit is exact hoe het bij mij werkt.
Hier ook een buffervat (180l) primair circuit met de WP. Secundair circuit het CW-afgifte systeem. Bij normaal verwarmen draaien beide pompen op ca. 15 l/m.

Zodra de WP in Defrost gaat, zet ik m'n CV-pomp (geautomatiseerd) uit. Daarmee geen warmte ontrekking uit m'n CV circuit. De WP ontdooit en haalt daarvoor de warmte uit het buffervat, op ca 25l/m. (zie grafiek hieronder)
Zodra de defrost klaar is zakt de flow van de WP naar 20l/m. Als de uitgangstemperatuur weer boven de ingangstemperatuur is gaat de CV-pomp weer aan op ca 15 l/m aan. De WP-pomp draait dan nog steeds op ca. 20l, daarmee warmt het buffervat nog op voor de volgende defrost en is het CV circuit ook weer aan het verwarmen. Na ca. 6 minuten zakt de flow langzaam weer naar de 15 l/m, en draait door tot de volgende defrost.

Bij normaal starten (zie grafiek 17:21) start de WP op 20 l/m en zakt na ca. 6 minuten weer naar de 15 l/m.

Deze opstelling en cyclus werkt voor mij erg prettig.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XJkHPr_GlNz6AZE8h3yfFhKTQig=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OCpn0FaPTSiSaJ42wxVtP57i.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iL86aOZp_G2XVVT8IHQsJH3Icuc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eps8JIN02jDZE7N0yWjcdAh2.png?f=fotoalbum_large

HM093MR.U44 i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT & GW3648-EM / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 08:16

tebogo

HM093MR.U44 / WH27S.F5

Antonl91 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 21:05:
[...]

Hoeveel bar is de waterdruk? (Goeie reminder voor mijzelf, ik moet die van mij ook wat bijvullen dit weekend.)
Dat de ruimte niet warmer word is ook wel vreemd. De vloerverwarmers hebben geen zonering die dichtgestuurd word toch? En staat alles goed waterzijdig ingeregeld of in ieder geval niet teveel groepen dicht. Bij 180m2 vloerverwarming moet een warmtepomp (als de ruimte koud is) echt wel wat energie kwijt kunnen.
@walter_321 @Jojan265 @teunos93 @PeteSplit @Antonl91 en mogelijk anderen, dank voor het meedenken.

We hebben alle groepen, 18 stuks, maximaal openstaan, wel zo dat ze waterzijdig gelijk qua temperatuur terugvoeren. Er zitten verder geen afsluiters of iets anders tussen wat dicht zou kunnen lopen.De waterdruk is op 2.1 bar.

Hij heeft afgelopen tijd, toen het wat kouder was prima continue doorgelopen inclusief defrosts gingen goed, liep hij prima door.
Todat het afgelopen dagen weer iets warmer was, de uitgaande watertemperatuur +4 boven de de doeltemperatuur uitkwam en dus uitging op hysterese. Tot dan goed lijkt me.
Maar daarna start hij dus niet meer op, weer een CH14. Uitzetten maar weer en hij doet.

Probleem lijkt zich dus te focussen op een CH14 na uitzetten op een hysterese van +4. Dat is toch vreemd. Zou het een relais van een klep (4 weg klep oid) kunnen zijn die blijft hangen?
Er zit geen DWH op aangesloten, is puur vloerverwarming.

Alvast dank nogmaals voor input richting de oplossing!

HM093MR.U44 i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT & GW3648-EM / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 08:23

walter_321

tebogo schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 16:20:
[...]


Zodra de WP in Defrost gaat, zet ik m'n CV-pomp (geautomatiseerd) uit. Daarmee geen warmte ontrekking uit m'n CV circuit.
Ik ga argumenteren dat het uitzetten van de cv-pomp niet nodig is; integendeel; door die niet uit te zetten is er meer energie voor de wp op de defrost uit voeren en zal die iets sneller gaan.

Dat er kort wat kouder water aan de afgiftekant zit ga je volgens mij niet merken.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 08:23

walter_321

tebogo schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 16:36:
[...]

@walter_321 @Jojan265 @teunos93 @PeteSplit @Antonl91 en mogelijk anderen, dank voor het meedenken.

We hebben alle groepen, 18 stuks, maximaal openstaan, wel zo dat ze waterzijdig gelijk qua temperatuur terugvoeren. Er zitten verder geen afsluiters of iets anders tussen wat dicht zou kunnen lopen.De waterdruk is op 2.1 bar.

Hij heeft afgelopen tijd, toen het wat kouder was prima continue doorgelopen inclusief defrosts gingen goed, liep hij prima door.
Todat het afgelopen dagen weer iets warmer was, de uitgaande watertemperatuur +4 boven de de doeltemperatuur uitkwam en dus uitging op hysterese. Tot dan goed lijkt me.
Maar daarna start hij dus niet meer op, weer een CH14. Uitzetten maar weer en hij doet.

Probleem lijkt zich dus te focussen op een CH14 na uitzetten op een hysterese van +4. Dat is toch vreemd. Zou het een relais van een klep (4 weg klep oid) kunnen zijn die blijft hangen?
Er zit geen DWH op aangesloten, is puur vloerverwarming.

Alvast dank nogmaals voor input richting de oplossing!
Hoe zijn wp en verwarming aan buffer gekoppelt? Beide gaan rechtstreeks de buffer in zonder warmtewisselaars? Of met warmtewisselaar en dan zijn ze hydeaulisch gescheiden?

Hoe snel start de wp terug na uitgaan op hysterese?

Stuurt de wp zelf de cv-omlooppomp? Wat gebeurt er met de cv pomp als de wp uit gaat?

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 02:11
walter_321 schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 16:44:
[...]

Ik ga argumenteren dat het uitzetten van de cv-pomp niet nodig is; integendeel; door die niet uit te zetten is er meer energie voor de wp op de defrost uit voeren en zal die iets sneller gaan.

Dat er kort wat kouder water aan de afgiftekant zit ga je volgens mij niet merken.
Ik zet 'm ook nooit uit. Al was het alleen maar omdat het beter is voor de pomp die dan continu kan doordraaien. De WP flow is ca. 14 l/min. Het CV-systeem zit tussen 10 en 12l/min.

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:55

PeteSplit

ik weet het niet

tebogo schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 16:20:
[...]

Dit is exact hoe het bij mij werkt.

Zodra de defrost klaar is zakt de flow van de WP naar 20l/m. Als de uitgangstemperatuur weer boven de ingangstemperatuur is gaat de CV-pomp weer aan op ca 15 l/m aan. De WP-pomp draait dan nog steeds op ca. 20l, daarmee warmt het buffervat nog op voor de defrost en is het CV circuit ook weer aan het verwarmen. Na ca. 6 minuten zakt de flow langzaam weer naar de 15 l/m, en draait door tot de volgende defrost.

Bij normaal starten (zie grafiek 17:21) start de WP op 20 l/m en zakt na ca. 6 minuten weer naar de 15 l/m.

Deze opstelling en cyclus werkt voor mij erg prettig.
Ik denk wel dat je het weet. ;)
Het starten met 20 Lpm kun je instellen met het capaciteits %.
Ik denk dat je het capaciteits % op ongeveer 80% hebt staan.
Ik wil in beide circuits graag dezelfde flow, ik heb het capaciteits% verlaagd tot 50%, dat is bij mijn WP ongeveer 15 Lpm en bijna gelijk aan de externe pomp ook 15 Lpm (0,9 m3/u)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r7KkQDVvU-ZPoFd1kUV1atCSdTk=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/zeJB3FLSNn8sJpaesRTi7Owz.jpg?f=user_large
pomppauze 35 minuten

[ Voor 8% gewijzigd door PeteSplit op 20-11-2026 17:10 ]

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (PiB) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 22-11 14:35
Oilman schreef op donderdag 19 november 2026 @ 16:08:
[...]

Dit gaat over R290? Bij mijn 12 kW R32 werken 7 en 8 wel netjes.
R32, HM091MRS, v3.0.7.8

[ Voor 3% gewijzigd door jeroenst op 21-11-2026 16:00 ]


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 08:23

walter_321

jeroenst schreef op donderdag 19 november 2026 @ 09:24:
jeroenst in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"

Ik kan nog een bug aan dit lijstje toevoegen, energy states 7 en 8 (de andere states heb ik niet getest) doen niks bij koelen of verwarmen (in AI mode?). Dat doe ik nu door het setpoint shift register te verhogen of te verlagen.
Wat had je ingesteld als temperatuurverlagikg horende bij state 7?

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 07:54
Iemand weleens een korte CH14 error gehad na een defrost? Afgelopen nacht 8 defrosts met daarna een CH14. Ik zie deze error alleen in de modbus log en niet op de RMC. De unit gaat daarna gewoon weer verder na een korte tijd.

Bij alle 8 defrosts van vannacht, telkens ongeveer 20 s na het einde van de defrost en steeds zo'n 20 seconden lang. In de week ervoor stond er niets.
  • Tijdens de defrost draait de pomp vol: ongeveer 26 l/min.
  • Op het moment dat de defrost stopt, zakt de flow 10 à 20 s weg naar ongeveer 5 l/min.
  • Kort daarna staat er 14, de compressor stopt ongeveer 3,5 minuut en de flow komt terug op ongeveer 21 l/min.
Op 15-11 was het precies zo: dezelfde dip naar 5,0 l/min en dezelfde stop van de compressor, maar geen error. Er waren toen 5 defrosts.

Heb hem nu maar even van optimal flow wat vaak rond de 8 l/min uitkomt naar een vast debiet van 15 l/min aangepast.

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • BMax86
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 09:22
Als ik dat allemaal goed lees draait bijna iedereen op constant debiet? Ik zie namelijk dat het verbruik bij een lager constant debiet daalt.

Wat ik even lastig vind is het juiste debiet te vinden. De externe pomp draait rond de 20l/m maar ik vraag me af of dit moet en of dat niet lager kan? Ik heb 1150m leiding liggen over 160m2. Wat zou dan het debiet moeten zijn want ik lees daar verschillende zaken over?

Nu draait de warmtepomp op constant debiet 17,8l/m en de externe pomp op 20l/m. De drost gaat nog goed. Verbruik vannacht was 1,35kW per uur gemiddeld. Ik kan slecht inschatten of dit redelijk is?

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 08:23

walter_321

BMax86 schreef op maandag 23 november 2026 @ 07:13:
Als ik dat allemaal goed lees draait bijna iedereen op constant debiet? Ik zie namelijk dat het verbruik bij een lager constant debiet daalt.

Wat ik even lastig vind is het juiste debiet te vinden. De externe pomp draait rond de 20l/m maar ik vraag me af of dit moet en of dat niet lager kan? Ik heb 1150m leiding liggen over 160m2. Wat zou dan het debiet moeten zijn want ik lees daar verschillende zaken over?

Nu draait de warmtepomp op constant debiet 17,8l/m en de externe pomp op 20l/m. De drost gaat nog goed. Verbruik vannacht was 1,35kW per uur gemiddeld. Ik kan slecht inschatten of dit redelijk is?
In mijn opstelling; vv rechtstreeks tegen de warmtepomp draai ik op 'optimaal'. Ik zie geen reden iets anders te doen.

Of je verbruik redelijk is, hangt af van de warmteverliezen van de woning....

  • BMax86
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 09:22
walter_321 schreef op maandag 23 november 2026 @ 07:24:
[...]

In mijn opstelling; vv rechtstreeks tegen de warmtepomp draai ik op 'optimaal'. Ik zie geen reden iets anders te doen.

Of je verbruik redelijk is, hangt af van de warmteverliezen van de woning....
Warmteverlies is beperkt, de woning is bijna passief geïsoleerd behalve de vloer want de woning is volledig onderkelderd en die ruimte wordt ook gebruikt.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 08:23

walter_321

BMax86 schreef op maandag 23 november 2026 @ 08:01:
[...]

Warmteverlies is beperkt, de woning is bijna passief geïsoleerd behalve de vloer want de woning is volledig onderkelderd en die ruimte wordt ook gebruikt.
Je kan de berekening zelf maken.
Vanacht rond 0°C; je neem je maximale warmteverlies, neem daar 2/3 van (want we zitten rond 2/3 van maximum rond 0°C). Deel dat door een geschatte cop van 4 en dat zou je verbruik moeten zijn.


Maar bijna passief; dat is bv max 15W /m2 warmteverlies. Echt passief zou een 10W/m2 zijn. Voor een 160m2 woning is die 15W/m2 dan 2.400W maximaal; deze nacht dan 1.600W, scop van 4 zou dan 400W gemiddeld geven (of ook: er zit in het gamma van LG geen warmtepomp die klein genoeg is voor je woning).

Maar ik betwijfel zelf dat het 'bijna passief' is.

  • BMax86
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 09:22
walter_321 schreef op maandag 23 november 2026 @ 08:22:
[...]

Je kan de berekening zelf maken.
Vanacht rond 0°C; je neem je maximale warmteverlies, neem daar 2/3 van (want we zitten rond 2/3 van maximum rond 0°C). Deel dat door een geschatte cop van 4 en dat zou je verbruik moeten zijn.


Maar bijna passief; dat is bv max 15W /m2 warmteverlies. Echt passief zou een 10W/m2 zijn. Voor een 160m2 woning is die 15W/m2 dan 2.400W maximaal; deze nacht dan 1.600W, scop van 4 zou dan 400W gemiddeld geven (of ook: er zit in het gamma van LG geen warmtepomp die klein genoeg is voor je woning).

Maar ik betwijfel zelf dat het 'bijna passief' is.
Even de Rc waardes:

Dak 11, gevels 6,2, alles triple glas. Beter kan bijna niet meer.

Hoe kan je die warmtepomp dan echt helemaal knijpen?
Pagina: 1 ... 213 214 Laatste