Hallo allemaal, ik schrijf vanuit Italië en ik heb wat hulp nodig bij het integreren van een Waveshare 'RS232/485 TO WIFI POE ETH (B)' module met mijn LG Therma V Monobloc 9kW (Serie 3) warmtepomp.
Ik heb de module al verbonden met mijn netwerk, de juiste baudrate ingesteld en de Modbus TCP <-> Modbus RTU modus geconfigureerd.
Ik heb echter moeite met de instellingen van de DIP-switches en de configuratie van de adressen voor de Modbus en de centrale controller. Mijn doel is om de originele LG-bediening te blijven gebruiken, terwijl ik ook de Modbus-registers kan uitlezen via mijn pc (met een Node.js script).
Hebben jullie geteste configuraties voor het 9kW Serie 3 model?
Alvast hartelijk bedankt!
----------------------
Hello everyone, I’m writing from Italy and I need some help integrating a Waveshare 'RS232/485 TO WIFI POE ETH (B)' module with my LG Therma V Monobloc 9kW (Series 3) heat pump.
I have already connected the module to my network, set the correct baud rate, and configured it to Modbus TCP <-> Modbus RTU mode.
However, I am struggling with the DIP switch settings and the configuration for the Modbus and central controller addresses. My goal is to keep using the original LG remote control while also being able to read Modbus registers from my PC (using a Node.js script).
Do you have any tested configurations for the 9kW Series 3 model?
Thank you very much in advance!
Ik heb de module al verbonden met mijn netwerk, de juiste baudrate ingesteld en de Modbus TCP <-> Modbus RTU modus geconfigureerd.
Ik heb echter moeite met de instellingen van de DIP-switches en de configuratie van de adressen voor de Modbus en de centrale controller. Mijn doel is om de originele LG-bediening te blijven gebruiken, terwijl ik ook de Modbus-registers kan uitlezen via mijn pc (met een Node.js script).
Hebben jullie geteste configuraties voor het 9kW Serie 3 model?
Alvast hartelijk bedankt!
----------------------
Hello everyone, I’m writing from Italy and I need some help integrating a Waveshare 'RS232/485 TO WIFI POE ETH (B)' module with my LG Therma V Monobloc 9kW (Series 3) heat pump.
I have already connected the module to my network, set the correct baud rate, and configured it to Modbus TCP <-> Modbus RTU mode.
However, I am struggling with the DIP switch settings and the configuration for the Modbus and central controller addresses. My goal is to keep using the original LG remote control while also being able to read Modbus registers from my PC (using a Node.js script).
Do you have any tested configurations for the 9kW Series 3 model?
Thank you very much in advance!
/f/image/pCNkglo5q0dvoKV1dmuiM3Cy.png?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/84kabNHmdnZeC9F94sBWbGAV.jpg?f=user_large)
/f/image/2h0L2YjEjt3utrCm1iXOv0IU.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/IIQmDCPRgSSeKDU6gJHgPjQb.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/04L50QPbyqvaf4TKsXKu0WKH.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/xeZvflFfKbCdwUkRgIsLTQBm.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/wErKnwpKxHjtTHvnW0Vgd1pq.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/dvMeJ3PyW4JbREOULTb88O2O.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/7eG88AC7t9vLpL8Dl3w8KvB2.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/pWz7WwV3mnYxxduQMYmnfHID.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/492Cou5FsBAXtYB611CgG2lW.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/1UnuLBgsRph4xnId0HbU4aOn.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/sieQ2eiaOpq8LuQSYwBNMGTW.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/VtRqG16UvReGutQRU168QZ3b.jpg?f=fotoalbum_large)