Daar staat LG THERMA V WARMTEPOMP/ Facebook ..gebruikersgroep openbaar je kan lid worden dan kan je ook reacties plaatsen,anders kan je alleen maar lezen denk ik.
je kan het met google het ook vinden
voorbeeld van vraag op facebook:
Beste wij hebben een LG Monobloc 7kW, 110m2 vloerverwarming. Maar we krijgen het niet warm. Hij valt telkens weer terug. Op de foto’s de instelling zoals ze nu staan:
- Waar hebben jullie het waterdebiet op ingesteld?
- Als ik op warmte wil verwarmen moet hij dan op Lucht, water of lucht/water staan? En gaat hij dan wel via de weersafhankelijke regeling?
- Externe pomp is aangesloten en staat op constant debiet 2.
Volgens stooklijn zou ik nu 42graden moeten maken, maar hoger dan 32 komt hij niet. Hysteresis water staat op -1 en 2 kamerlucht op -0,5 en 1,5.
We hebben geen idee wat er aan de hand is maar ergens klopt iets niet.
voorbeeld van een antwoord:
✅ Kamerregeling UIT → stooklijn leidend maken (LG Therma V)
Je wilt dat de waterregeling (weersafhankelijk) de baas is, en niet de kamer.
Stap-voor-stap (meest voorkomend LG-menu):
1️⃣ Ga naar:
Menu → Instellingen → Verwarming → Regeling / Control method
Zoek één van deze opties (naam verschilt iets per software):
Room thermostat
Room temperature contro
Indoor control
➡️ Zet deze op:
❌ UIT / OFF / Niet gebruiken
2️⃣ Controleer dat dit AAN staat:
Menu → Verwarming → Waterregeling
of
Menu → Heating → Water temperature control
➡️ AAN / ENABLED
Dit is de stooklijn.
3️⃣ Check nog één hele verraderlijke instelling
Zoek naar:
Room priority
Room influence
Indoor temp weight
➡️ Zet op:
0% of Disabled
⚠️ Zelfs als kamerregeling “uit” lijkt, kan deze instelling ‘m tóch beïnvloeden.
Wat je niet hoeft te doen
Kamer-hysteresis aanpassen ❌
Die mogen blijven staan, ze zijn nu niet actief
Jouw huidige instellingen = 👍👍
Even bevestigen dat dit echt goed zit:
Debiet: 20,9 l/min ✅ perfect
Externe pomp: stand 3 ✅
Pompcapaciteit: 100% ✅
ΔT: 5 K ✅ textbook vloerverwarming
Hiermee moet hij richting de stooklijn gaan werken.
Wat je nu zou moeten zien (binnen 30–60 min)
Aanvoertemp loopt boven 35 °C
Gaat richting 40–42 °C (afhankelijk buitentemp)
Compressor blijft draaien, geen korte stops
Vloer voelt na 1–2 uur merkbaar warmer
👉 Zo niet, dan zit er nog één softwarematige begrenzing óf een buffer hydrauliek dingetje.
Laatste checkvraag (geen werk, alleen kijken 👀
Op het hoofdscherm, zie je bij “Set watertemp”:
een vaste waarde (bijv. 32 °C)? → dan staat hij niet op stooklijn of een berekende waarde die meeloopt? → dan zit je goed
Voor alle duidelijkheid de VRAAG en ANTWOORD is niet van MIJ
[
Voor 92% gewijzigd door
kazemo op 26-01-2026 12:27
]