LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1

Pagina: 1 ... 208 209 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • fjux
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 16:16
mdvmine schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 16:19:
[...]


Tijdens defrost maakt hij meer geluid, dan hangt het af van de plaatsing en omgeving. In jouw geval klinkt op een dak en met veel vrije ruimte rondom (?) als een plaats waar invriezen weinig voorkomt. De paar keer per jaar dat hij dan iets meer lawaai maakt 5 min (maar alsnog minder dan een R32) zullen de buren niet merken.
Snap ik, maarja nadeel is dat die R290 een klap duurder is dan de R32 en ook nog een binnenunit nodig heeft waardoor het allemaal duurder uitpakt.

Maarja, geluid is ook wat waard. plus het scheelt wel weer kabels en een 3weg klep.

overigens, met die bijverwarmers, is er dan nog een electrisch element nodig in het SWW vat? lijkt me dat een R290 + bijverwarmers wel genoeg zijn dan?

  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 12:16
fjux schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 16:51:
[...]
overigens, met die bijverwarmers, is er dan nog een electrisch element nodig in het SWW vat? lijkt me dat een R290 + bijverwarmers wel genoeg zijn dan?
Ik heb zelfs geen bijverwarmers, maar alleen de schakelkast + 3wegklep voor het boilervat. Het is hoeveel noodvoorziening je wil treffen. De prijs kun je alleen zelf een beslissing over maken, daar kan ik je niet helpen ;)

  • fjux
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 16:16
mdvmine schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 16:53:
[...]


Ik heb zelfs geen bijverwarmers, maar alleen de schakelkast + 3wegklep voor het boilervat. Het is hoeveel noodvoorziening je wil treffen. De prijs kun je alleen zelf een beslissing over maken, daar kan ik je niet helpen ;)
Voor wat ik nu zag is het prijsverschil niet enorm met of zonder bijverwamers, maar moet nog ff goed zoeken.

Nadeel van de r290 vind ik vooral dat ie wat minder KW kan leveren, en dan ook nog duurder is, maar dat is mijn hoofd.

Heeft de r290 eigenlijk een expansievat in de buitenunit? Viel me op dat ze die benoemen in de binnenunit, dat vond ik wat vreemd met een monoblock.

  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 12:16
fjux schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 17:07:
[...]
Voor wat ik nu zag is het prijsverschil niet enorm met of zonder bijverwamers, maar moet nog ff goed zoeken.
Nou de "hydro box" (met bijverwarmers en ingebouwde 3wegklep) is ~1700 euro, terwijl de "schakelkast" is ~700 euro, plus 3wegklep ~200 euro is ~900 euro samen. Scheelt behoorlijk. Overigens zul je ook bij de R32 variant iets van een thermostaat moeten kopen om hem in te stellen? Maar die is geen 700, iets van de helft ofzo.
Nadeel van de r290 vind ik vooral dat ie wat minder KW kan leveren,
Waar zie je dat? Bedoel je bij sterke vorst? Onder de meeste omstandigheden ga je namelijk toch niet max vermogen vragen.
Heeft de r290 eigenlijk een expansievat in de buitenunit? Viel me op dat ze die benoemen in de binnenunit, dat vond ik wat vreemd met een monoblock.
Ik meen het wel ja, maar mijn installateur heeft ook een expansievat binnen geplaatst. Dat is het geld ook niet. Kost alleen wel ruimte plus een leiding ernaartoe natuurlijk.

  • fjux
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 16:16
mdvmine schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 09:12:
[...]


Nou de "hydro box" (met bijverwarmers en ingebouwde 3wegklep) is ~1700 euro, terwijl de "schakelkast" is ~700 euro, plus 3wegklep ~200 euro is ~900 euro samen. Scheelt behoorlijk. Overigens zul je ook bij de R32 variant iets van een thermostaat moeten kopen om hem in te stellen? Maar die is geen 700, iets van de helft ofzo.


[...]


Waar zie je dat? Bedoel je bij sterke vorst? Onder de meeste omstandigheden ga je namelijk toch niet max vermogen vragen.


[...]


Ik meen het wel ja, maar mijn installateur heeft ook een expansievat binnen geplaatst. Dat is het geld ook niet. Kost alleen wel ruimte plus een leiding ernaartoe natuurlijk.
Zoals ik melde, ik moest nog even goed kijken naar de prijsverschillen. Ik zat naar de sets te kijken en die ontliepen elkaar niet veel, maar los inderdaad wel.

Thermostaat zal er sowieso moeten komen ongeacht R32 of R290.

De R32 levert volgens de Webinfo 10.17 KW bij -7 en de R290 8.9KW.
Ook op de RVO zie ik dat het Subsidiabel Vermogen van de R32 12KW is terwijl de R290 10KW heeft. (volgens mij is dat gebaseerd op -10 maar weet ik niet 100% zeker)

Overigens valt me op dat op de RVO bij de R290 variant (meld code: KA26976) specifiek bij type ook de hydrobox staat: HM123HF + HN1639HC

Mocht ik het via een installateur gaan, moet het dan perse met een hydrobox zijn om subsidie te krijgen of kijken ze niet zo nauw op de hydrobox?
De schakelkast is volgens mij type: PHCS0.ENCXLEU

  • pepelstwan
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 29-08 18:20
Hallo allemaal,

Sinds kort heb ik een probleem met mijn LG split-warmtepomp. Zodra ik de warmtepomp inschakel, krijg ik de foutmelding CH10 met de tekst "Aanvraag onderhoudsinspectie".

Als ik op internet zoek naar foutcode CH10, lijkt het erop dat het probleem met de waterpomp te maken kan hebben. Daarom heb ik het volgende al gecontroleerd:
  • De waterpomp draait.
  • Het systeem is volledig ververst.
  • Gecontroleerd of de pomp geblokkeerd zat; dat is niet het geval.
  • De pomp draait met de hand soepel rond.
  • Wanneer ik de waterslang loskoppel, stroomt het water zonder problemen door.
Wanneer ik een pompsessie start, hoor ik de pomp ongeveer 10 tot 15 seconden proberen op te starten. Ik hoor daarbij een paar zachte tikjes, waarna direct de CH10-foutmelding verschijnt.

Heeft iemand dit probleem eerder gehad of een idee waar ik verder naar kan kijken?

De installateur die de warmtepomp heeft geplaatst is helaas failliet, en ik kan in de regio Limburg geen installateur vinden met ervaring met LG-warmtepompen. Daarom hoop ik dat iemand hier mij in de goede richting kan helpen.

Alvast bedankt!


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bpzg5feiAajxNiIF1mhJlhbZHgs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M9PmqnEEzW4Z568YrQvTpWya.jpg?f=fotoalbum_large

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 22:42
pepelstwan schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 09:51:
Hallo allemaal,

Sinds kort heb ik een probleem met mijn LG split-warmtepomp. Zodra ik de warmtepomp inschakel, krijg ik de foutmelding CH10 met de tekst "Aanvraag onderhoudsinspectie".

Als ik op internet zoek naar foutcode CH10, lijkt het erop dat het probleem met de waterpomp te maken kan hebben. Daarom heb ik het volgende al gecontroleerd:
  • De waterpomp draait.
  • Het systeem is volledig ververst.
  • Gecontroleerd of de pomp geblokkeerd zat; dat is niet het geval.
  • De pomp draait met de hand soepel rond.
  • Wanneer ik de waterslang loskoppel, stroomt het water zonder problemen door.
Wanneer ik een pompsessie start, hoor ik de pomp ongeveer 10 tot 15 seconden proberen op te starten. Ik hoor daarbij een paar zachte tikjes, waarna direct de CH10-foutmelding verschijnt.

Heeft iemand dit probleem eerder gehad of een idee waar ik verder naar kan kijken?

De installateur die de warmtepomp heeft geplaatst is helaas failliet, en ik kan in de regio Limburg geen installateur vinden met ervaring met LG-warmtepompen. Daarom hoop ik dat iemand hier mij in de goede richting kan helpen.

Alvast bedankt!


[Afbeelding]
Ik weet niet precies welk type warmtepomp je hebt, maar bij de meeste kun je deze in een waterpomp test-run zetten. Hierbij kun je ook aangeven met welk % de waterpomp moet draaien. Tijdens deze test-run wordt bij het niet constateren van flow de pomp niet uitgeschakeld. Op deze manier kun je dan ook mooi het systeem ontluchten en controleren. Het lijkt er echter op bij jou, dat de pomp mechanisch wel los is, maar niet daadwerkelijk gaat draaien. Dit kan ook wijzen op een relais fout of een zekering die niet goed.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


  • ZjelcoP
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 31-08 09:47
fjux schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 09:48:
[...]

Zoals ik melde, ik moest nog even goed kijken naar de prijsverschillen. Ik zat naar de sets te kijken en die ontliepen elkaar niet veel, maar los inderdaad wel.

Thermostaat zal er sowieso moeten komen ongeacht R32 of R290.

De R32 levert volgens de Webinfo 10.17 KW bij -7 en de R290 8.9KW.
Ook op de RVO zie ik dat het Subsidiabel Vermogen van de R32 12KW is terwijl de R290 10KW heeft. (volgens mij is dat gebaseerd op -10 maar weet ik niet 100% zeker)

Overigens valt me op dat op de RVO bij de R290 variant (meld code: KA26976) specifiek bij type ook de hydrobox staat: HM123HF + HN1639HC

Mocht ik het via een installateur gaan, moet het dan perse met een hydrobox zijn om subsidie te krijgen of kijken ze niet zo nauw op de hydrobox?
De schakelkast is volgens mij type: PHCS0.ENCXLEU
Ik heb bij de R290 16kW alleen de Control box geïnstalleerd en volledige subsidie ontvangen.

Op de Control Box zit de bediening die eenvoudig te verplaatsen is met een goedkoop thermostaatkabeltje. Heb deze in de woonkamer gehangen. Deze meet ook temperatuur en zou dus ook als thermostaat kunnen dienen. Overigens stook ikzelf alleen met stooklijn op buitentemperatuur..

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 29-08 19:08
pepelstwan schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 09:51:
Hallo allemaal,

Sinds kort heb ik een probleem met mijn LG split-warmtepomp. Zodra ik de warmtepomp inschakel, krijg ik de foutmelding CH10 met de tekst "Aanvraag onderhoudsinspectie".

Als ik op internet zoek naar foutcode CH10, lijkt het erop dat het probleem met de waterpomp te maken kan hebben. Daarom heb ik het volgende al gecontroleerd:
  • De waterpomp draait.
  • Het systeem is volledig ververst.
  • Gecontroleerd of de pomp geblokkeerd zat; dat is niet het geval.
  • De pomp draait met de hand soepel rond.
  • Wanneer ik de waterslang loskoppel, stroomt het water zonder problemen door.
Wanneer ik een pompsessie start, hoor ik de pomp ongeveer 10 tot 15 seconden proberen op te starten. Ik hoor daarbij een paar zachte tikjes, waarna direct de CH10-foutmelding verschijnt.

Heeft iemand dit probleem eerder gehad of een idee waar ik verder naar kan kijken?

De installateur die de warmtepomp heeft geplaatst is helaas failliet, en ik kan in de regio Limburg geen installateur vinden met ervaring met LG-warmtepompen. Daarom hoop ik dat iemand hier mij in de goede richting kan helpen.

Alvast bedankt!


[Afbeelding]
Normaal staat er op de console ook het debiet. Kan je dat zien veranderen als de wp start?


En kijk nog eens de druk na; ergens zou er een druk Meter in je systeem moeten staan. Die druk zou rond 2 bar moeten zijn (zo nauw zit dat niet; boven 1 bar moet het zeker zijn).

En de debietmeter is iets dat wel eens stuk wil gaan...

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 30-08 22:10
pepelstwan schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 09:51:
Hallo allemaal,

Sinds kort heb ik een probleem met mijn LG split-warmtepomp. Zodra ik de warmtepomp inschakel, krijg ik de foutmelding CH10 met de tekst "Aanvraag onderhoudsinspectie".

Als ik op internet zoek naar foutcode CH10, lijkt het erop dat het probleem met de waterpomp te maken kan hebben. Daarom heb ik het volgende al gecontroleerd:
  • De waterpomp draait.
  • Het systeem is volledig ververst.
  • Gecontroleerd of de pomp geblokkeerd zat; dat is niet het geval.
  • De pomp draait met de hand soepel rond.
  • Wanneer ik de waterslang loskoppel, stroomt het water zonder problemen door.
Wanneer ik een pompsessie start, hoor ik de pomp ongeveer 10 tot 15 seconden proberen op te starten. Ik hoor daarbij een paar zachte tikjes, waarna direct de CH10-foutmelding verschijnt.

Heeft iemand dit probleem eerder gehad of een idee waar ik verder naar kan kijken?

De installateur die de warmtepomp heeft geplaatst is helaas failliet, en ik kan in de regio Limburg geen installateur vinden met ervaring met LG-warmtepompen. Daarom hoop ik dat iemand hier mij in de goede richting kan helpen.

Alvast bedankt!


[Afbeelding]
Ik had een poos geleden ook iets dergelijks gehad. Pomp wilde niet goed opstarten. Ook klikken , filter schoongemaakt en allerlei andere instellingen gedaan.
De truc schijnt te zijn dat je de pompcapaciteit (in bedieningspaneel onder waterdebiet..) hoger zet. Dacht dat ik ergens zo'n tip had gelezen. Ik heb 'm nu op 40% (was 25%) gezet en nooit geen problemen meer. Een soort minimale opstartwaarde voor de pomp.

[ Voor 4% gewijzigd door GJzon op 13-08-2026 12:45 ]


  • Fastclaimer
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 18:01
Ik heb een LG therma V 7 KW split unit (HU071MR / HN0913T). Deze is bij ons vanuit de bouw geinstalleerd. De koelfunctie is momenteel uitgeschakeld, bij oplevering werd mij verteld dat de warmtepomp niet kan koelen. Na het lezen van dit topic en de handleiding blijkt dat het wel kan.

De LG Therma V buitenunit staat in de tuin, de binnenunit op zolder met leidingen er tussen van +- 25 meter. De binnenunit is verbonden met de verdeler van de vloerverwarming (10 meter leiding) (oppervlak vloerverwaming = 55m2).

De koelfunctie is in te schakelen door het omzetten van de juiste dipswitch. De reden waarom dit wellicht niet is ingeschakeld is het risico op condensvorming.De leiding zijn wel voorzien van schuim, maar of dit de juiste isolerende waarde heeft durf ik niet te zeggen (zie foto's).

Ik ben voornemens om de coptimeister binnenkort aan te schaffen zodat ik de aansturing eventueel via HA kan doen, wellicht iets met dauwpunt berekening.

Kan ik het koelen aanzetten of is dat af te raden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BV8OZ_t73DyFuWT9Anh3it-E3SU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/76KaBDdAYDMiIMh0JhnswPiT.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zCcCqTpm_SpHBCDJCdsLz0E691s=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5KrOtG8AHYpVreGZL7TXrX7m.jpg?f=fotoalbum_tile

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 20:33
@Fastclaimer dit lijkt mij een split en die isolatie zit om je gas leidingen. De rode en blauwe isolatie zal vermoedelijk wel voldoen echter heb je ook bloot staal wat gaan condenseren als je de temperatuur te laag zet. Maar dat kan je best uitproberen toch?

Je kan de kale leidingen altijd nog na isoleren en dan ook je verdelers meenemen.

Heb zelf trouwens ook geen geïsoleerde leidingen en qua condens valt het erg mee. Je koelvermogen is dan echter wel beperkt aangezien je niet condenserend kan koelen.

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:18

PeteSplit

ik weet het niet

Fastclaimer schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 19:23:
Ik heb een LG therma V 7 KW split unit (HU071MR / HN0913T). Deze is bij ons vanuit de bouw geinstalleerd. De koelfunctie is momenteel uitgeschakeld, bij oplevering werd mij verteld dat de warmtepomp niet kan koelen. Na het lezen van dit topic en de handleiding blijkt dat het wel kan.

De LG Therma V buitenunit staat in de tuin, de binnenunit op zolder met leidingen er tussen van +- 25 meter. De binnenunit is verbonden met de verdeler van de vloerverwarming (10 meter leiding) (oppervlak vloerverwaming = 55m2).

De koelfunctie is in te schakelen door het omzetten van de juiste dipswitch. De reden waarom dit wellicht niet is ingeschakeld is het risico op condensvorming.De leiding zijn wel voorzien van schuim, maar of dit de juiste isolerende waarde heeft durf ik niet te zeggen (zie foto's).

Ik ben voornemens om de coptimeister binnenkort aan te schaffen zodat ik de aansturing eventueel via HA kan doen, wellicht iets met dauwpunt berekening.

Kan ik het koelen aanzetten of is dat af te raden?
De CV leidingen van de IWT watertank (middelste twee) kunnen gaan condenseren, maar ook de leidingen en de waterpomp in de IWT. Om te koelen moet er dan ook een condens opvangbak aangebracht worden, dit is bij een split een extra accessoire. Deze opvangbak moet op een waterafvoer aangesloten worden.
Ik weet niet of dit ook bij een IWT kan, dit zou de opmerking kunnen verklaren, dat de WP niet kan koelen.

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • Fastclaimer
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 18:01
Ik heb nog even gekeken. Volgens mij is dit de condensslang. Er zit wel een afvoer in de buurt maar die zit hoger als de waar de slang uitkomt en wordt gebruikt door de inlaatcombinatie.

Mocht ik de koelmodus gaan gebruiken kan ik er altijd even tijdelijk een emmer of jerrycan onder zetten. Ik ga ervanuit dat de afvoer lager moet zitten als de slang, anders zou ik hem kunnen verlengen naar de afvoer van de inlaatcombinatie.

Update: inmiddels dipswitch 4 van de binnenunit omgezet. Ik kan inmiddels koelen, watertemperatuur op minimaal 18 ingesteld. Even in de gaten houden hoeveel condens eruit komt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XbVcDdIMKxwrmhyNnK6lnX7vHyI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SV49VVjzrMxymVqYS0GLyedG.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 9% gewijzigd door Fastclaimer op 13-08-2026 21:49 ]


  • verburgmelvin
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 15-08 19:52
Goedemorgen, Ik ben opzoek naar een betrouwbare website voor de wifi module voor mijn LG monoblock warmtepomp. Dit omdat ik met Homey in combinatie met een (nog aan te schaffen) thuis batterij een energy management system wil gaan bouwen.

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:18

PeteSplit

ik weet het niet

Fastclaimer schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 20:40:
Ik heb nog even gekeken. Volgens mij is dit de condensslang. Er zit wel een afvoer in de buurt maar die zit hoger als de waar de slang uitkomt en wordt gebruikt door de inlaatcombinatie.

Mocht ik de koelmodus gaan gebruiken kan ik er altijd even tijdelijk een emmer of jerrycan onder zetten. Ik ga ervanuit dat de afvoer lager moet zitten als de slang, anders zou ik hem kunnen verlengen naar de afvoer van de inlaatcombinatie.

Update: inmiddels dipswitch 4 van de binnenunit omgezet. Ik kan inmiddels koelen, watertemperatuur op minimaal 18 ingesteld. Even in de gaten houden hoeveel condens eruit komt.
Condens vorming is erg afhankelijk van de vochtigheid in huis (dicht bij de IWT). Buiten is de luchtvochtigheid nu op veel plaatsen laag en is dan vaak in huis ook laag.
Ik heb de temperatuur standaard op 19 graden staan (met een hysterese van -3 / +1). Mijn WP slaat dan af bij 14 graden en koelt 2x 8 minuten per uur (ik laat de waterpomp continu draaien).
Ik kan de temperatuur nog lager zetten, zodat de WP niet meer aan/uit gaat, maar dan krijg ik te veel condens.

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:18

PeteSplit

ik weet het niet

verburgmelvin schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 09:42:
Goedemorgen, Ik ben opzoek naar een betrouwbare website voor de wifi module voor mijn LG monoblock warmtepomp. Dit omdat ik met Homey in combinatie met een (nog aan te schaffen) thuis batterij een energy management system wil gaan bouwen.
Met de LG wifi module kun je via de Thinq app van LG de warmtepomp bedienen en monitoren, maar is niet geschikt voor Homey of Home Assistant.
Veel tweakers hier gebruiken een waveshare of esp microcontroller (met wifi) voor bediening en monitoring via de modbus van de warmtepomp.

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 30-08 21:41
verburgmelvin schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 09:42:
Goedemorgen, Ik ben opzoek naar een betrouwbare website voor de wifi module voor mijn LG monoblock warmtepomp. Dit omdat ik met Homey in combinatie met een (nog aan te schaffen) thuis batterij een energy management system wil gaan bouwen.
Je kunt ook de CoptiMeister overwegen, die heeft meer functies dan LG's eigen module :)

Maker van de HeatMeister (voorheen HeatBooster) ventilatorsturing


  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 12:16
@Bazz0847 Reklame is niet toegestaan, zie de huisregels.

  • taedeh
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 26-08 07:39
Ik heb al een aantal jaar een lg warmtepomp. Dit icm met een nest thermostaat aangezien ik de hysterese van lg lastig vind. Mijn kamer warmt erg langzaam op omdat de vloerverwarming in een 15 cm dikke laag beton zit. Met esp bordje en een stooklijn werkt dit in de winter prima

Het nadeel is dat je met de Nest als thermostaat niet kan koelen. Hij heeft twee uitgangssignalen. Of de een is aan (verwarmen) of de andere is aan. Daarmee is koeling aansturen via een externe thermostaat (Nest) lastig

ik heb dit nu ondervangen door een shelly te installeren. Als de thermosstaat boven de 23 graden uitkomt dan gaat de shelly aan en gaat de warmtepomp koelen (HA). Dit werkt voor mij erg goed. Leek me aardig om dit te delen.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 29-08 19:08
taedeh schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 18:06:
Ik heb al een aantal jaar een lg warmtepomp. Dit icm met een nest thermostaat aangezien ik de hysterese van lg lastig vind. Mijn kamer warmt erg langzaam op omdat de vloerverwarming in een 15 cm dikke laag beton zit. Met esp bordje en een stooklijn werkt dit in de winter prima

Het nadeel is dat je met de Nest als thermostaat niet kan koelen. Hij heeft twee uitgangssignalen. Of de een is aan (verwarmen) of de andere is aan. Daarmee is koeling aansturen via een externe thermostaat (Nest) lastig

ik heb dit nu ondervangen door een shelly te installeren. Als de thermosstaat boven de 23 graden uitkomt dan gaat de shelly aan en gaat de warmtepomp koelen (HA). Dit werkt voor mij erg goed. Leek me aardig om dit te delen.
met homeassistant heb je eigenlijk de optie op stooklijn te sturen en alle problemen van de stooklijn op te vangen. En kan je ook ineens koelen...

  • MrRae
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 28-08 15:24
Hallo,

Na veel puzzelwerk heb ik de koeling van mijn LG Therma V Split bijna werkend. Ik deel hier mijn bevindingen en heb nog één vraag over de definitieve aansluiting.

Mijn systeem:
  • LG Therma V Split binnenunit: HN091MR NK5
  • LG Therma V Split buitenunit: HU091MR U44
  • Zoneregelaar: Henco/Möhlenhoff basisstation BSF 20102-08-702-01 (8 zones, 230V)
  • Thermostaten: Henco CU-REGC-RF draadloos (868MHz)
  • Afgiftesysteem: uitsluitend vloerverwarming
Huidige situatie

Het systeem koelt nu met een tijdelijke draadbrug op de CO ingang van de Henco controller. De watertemperatuur daalt naar 19°C en alles werkt correct. De omschakeling verwarmen/koelen moet echter nog handmatig via de draadbrug.

De bedrading voor verwarmen én koelen gaat via klemmen 23-27 op de LG binnenunit:
  • Klem 23 (L) = fase van PCB naar thermostaat
  • Klem 25 (L1) = (C) koelsignaal van thermostaat naar PCB ← nog niet aangesloten
  • Klem 26 (L2) = (H) verwarmingssignaal ← aangesloten op Henco boiler uitgang
Mijn vraag

Voor de definitieve aansluiting wil ik klem 25 (230V koelsignaal) van de LG verbinden met de CO ingang van de Henco. De CO ingang verwacht echter een potentiaalvrij signaal.

Ik heb een GACIA HC-225-230-20 contactor liggen (230V spoel, potentiaalvrij contact). Bedoelde aansluiting:
  • A1 → LG klem 23 (L, fase)
  • A2 → LG klem 25 (C, koelsignaal 230V)
  • Contact 1-2 → Henco CO klem 1 en 2 (potentiaalvrij)
Is dit de juiste aanpak? En zijn er nog andere aandachtspunten?

Alvast bedankt!

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 28-08 10:21
Weet iemand of er in de lg een beveiliging zit tegen een te lage water temperatuur? Als de watertemperatuur onder de 15? graden komt kan de unit niet meer defrosten en houdt het op met verwarmen. Dit omdat de Warmtepomp vaak uit staat ivm houtkachel.

Er zit wel en parallel buffer aan van 100 liter met 3kW backup element. Maar als het backup element aan staat en tegelijkertijd is er warmtevraag vanuit de woning zal de 3kW te weinig zijn om de watertemperatuur voldoende te doen stijgen.

Zorgt de lg er zelf voor dat de watertemperatuur niet onder de 15 graden duikt? En zo nee, wat kan ik dan het beste doen?

De warmtepomp stuur ik aan via de thermostaat ingang en ik lees de Warmtepomp via modbus uit dus ik kan eventueel nog wat doen met externe sturing.

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:18

PeteSplit

ik weet het niet

jeroenst schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 17:16:
Weet iemand of er in de lg een beveiliging zit tegen een te lage water temperatuur? Als de watertemperatuur onder de 15? graden komt kan de unit niet meer defrosten en houdt het op met verwarmen. Dit omdat de Warmtepomp vaak uit staat ivm houtkachel.

Er zit wel en parallel buffer aan van 100 liter met 3kW backup element. Maar als het backup element aan staat en tegelijkertijd is er warmtevraag vanuit de woning zal de 3kW te weinig zijn om de watertemperatuur voldoende te doen stijgen.

Zorgt de lg er zelf voor dat de watertemperatuur niet onder de 15 graden duikt? En zo nee, wat kan ik dan het beste doen?

De warmtepomp stuur ik aan via de thermostaat ingang en ik lees de Warmtepomp via modbus uit dus ik kan eventueel nog wat doen met externe sturing.
Ik heb een R32 en daar zit alleen een anti vries beveiliging op, waarbij bij een buiten temperatuur onder de 5 graden de waterpomp gaat draaien, als de WP op dat moment uit mocht staan.

In een koude periode moet je zelf zorgen dat de temperatuur van het aanvoerwater niet onder de 15 graden zakt.
Bij mijn WP moet ik dan de temperatuur niet onder de 20 graden zetten (onder de 20 graden start mijn WP niet meer op, bij sturen alleen op water en een hysterese van -2).
Ook gebruik ik Home Assistant om de WP te starten en de aanvoerwater temperatuur boven de 18 graden te houden.

Als je een parallelbuffer hebt met backup element, zou ik altijd dat buffervat boven de 15 graden houden, dan kan de WP altijd met dat water opstarten.

[ Voor 6% gewijzigd door PeteSplit op 19-08-2026 18:05 ]

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20:49
Wie kan mij helpen met de modbus configuratie in home assistant. Ik heb 21 en 22 aangesloten op een waveshare rs485 to eth (b) en de rs485 in mijn netwerk opgenomen. Ook heb ik in mijn configuration.yaml het volgende toegevoegd

modbus:

- name: lg_thermav

type: tcp

host: 10.0.1.13

port: 502

delay: 1

timeout: 5

message_wait_milliseconds: 30

Het betreft een 12 kW therma V R290, zonder warm water vat .

Wat moet ik verder doen, om de gegevens te kunnen uitlezen vanuit de warmtepomp

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 28-08 10:21
@WirelessErik staan je dipswitches op de print van de lg goed ingesteld?

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 28-08 10:21
PeteSplit schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 17:59:
[...]


Ik heb een R32 en daar zit alleen een anti vries beveiliging op, waarbij bij een buiten temperatuur onder de 5 graden de waterpomp gaat draaien, als de WP op dat moment uit mocht staan.

In een koude periode moet je zelf zorgen dat de temperatuur van het aanvoerwater niet onder de 15 graden zakt.
Bij mijn WP moet ik dan de temperatuur niet onder de 20 graden zetten (onder de 20 graden start mijn WP niet meer op, bij sturen alleen op water en een hysterese van -2).
Ook gebruik ik Home Assistant om de WP te starten en de aanvoerwater temperatuur boven de 18 graden te houden.

Als je een parallelbuffer hebt met backup element, zou ik altijd dat buffervat boven de 15 graden houden, dan kan de WP altijd met dat water opstarten.
Ik heb nu gemaakt dat wanneer de buitentemperatuur onder de 10 graden is en de inlet temperatuur onder de 18 graden is de Warmtepomp wordt gestart om de buffer te verwarmen. Zodra de inlet temperatuur 30 graden is wordt de boel weer vrijgegeven.

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20:49
Installateur heeft de dipswitch op slave gezet.

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 29-08 06:02
pepelstwan schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 09:51:
Hallo allemaal,

Sinds kort heb ik een probleem met mijn LG split-warmtepomp. Zodra ik de warmtepomp inschakel, krijg ik de foutmelding CH10 met de tekst "Aanvraag onderhoudsinspectie".

Als ik op internet zoek naar foutcode CH10, lijkt het erop dat het probleem met de waterpomp te maken kan hebben. Daarom heb ik het volgende al gecontroleerd:
  • De waterpomp draait.
  • Het systeem is volledig ververst.
  • Gecontroleerd of de pomp geblokkeerd zat; dat is niet het geval.
  • De pomp draait met de hand soepel rond.
  • Wanneer ik de waterslang loskoppel, stroomt het water zonder problemen door.
Wanneer ik een pompsessie start, hoor ik de pomp ongeveer 10 tot 15 seconden proberen op te starten. Ik hoor daarbij een paar zachte tikjes, waarna direct de CH10-foutmelding verschijnt.

Heeft iemand dit probleem eerder gehad of een idee waar ik verder naar kan kijken?

De installateur die de warmtepomp heeft geplaatst is helaas failliet, en ik kan in de regio Limburg geen installateur vinden met ervaring met LG-warmtepompen. Daarom hoop ik dat iemand hier mij in de goede richting kan helpen.

Alvast bedankt!


[Afbeelding]
pomp test run doen....filters schoon maken(zeef) indien aanwezig magneetfilter schoon maken....spanning meten aan printplaat aansluiting pomp moet minimaal 210v dc zijn max 310v dc zijn(printplaat defect),als spanning aan de pomp aankomt en loop niet, pomp vast of pomp defect (wikkeling)

dit alles volgens LG HVAC diagnose app. deze kan je downloaden op je mobiel

LG HVAC Service-Business - Apps on Google Play

[ Voor 6% gewijzigd door kazemo op 21-08-2026 17:49 ]


  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20:49
Alle instellingen nagelopen van de waveshare, de switches in de regelunit, maar ik krijg geen communicatie met mijn warmtepomp via RS485. De RS is prima te benaderen, maar verder totaal geen verkeer over de RXD kant te zien in VirCom

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 29-08 19:08
Vircom?

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20:49
Met vircom kun je de rs485 configureren. Juiste instellingen, ip adres etc. Je kan ook het in en uitgaande dat verkeer zien

[ Voor 24% gewijzigd door WirelessErik op 22-08-2026 08:05 ]


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 29-08 19:08
WirelessErik schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 20:07:
Alle instellingen nagelopen van de waveshare, de switches in de regelunit, maar ik krijg geen communicatie met mijn warmtepomp via RS485. De RS is prima te benaderen, maar verder totaal geen verkeer over de RXD kant te zien in VirCom
Staat het modbus adres juist op de WP?

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20:49
walter_321 schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 07:31:
[...]

Staat het modbus adres juist op de WP?
Geen idee. Volgens mij wel. Dipswitches staan zoals het moet volgens de handleiding en op de thermostaat staat het modbus kanaal op 21. Ook geprobeerd om die op 01 te zetten, met hetzelfde resultaat. Er lijkt geen communicatie te komen vanaf de regelunit

  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 23:17
WirelessErik schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 20:07:
Alle instellingen nagelopen van de waveshare, de switches in de regelunit, maar ik krijg geen communicatie met mijn warmtepomp via RS485. De RS is prima te benaderen, maar verder totaal geen verkeer over de RXD kant te zien in VirCom
Ik heb in het verleden veel tijd gestoken om het werkend te krijgen met een Waveshare, maar het uiteindelijk opgegeven en nu met een ESP32 had ik het zo werkend. Ik weet dat andere het wel voor elkaar hebben gekregen met een Waveshare, zo moeilijk zou het niet moeten zijn, maar ik was er op een gegeven moment klaar mee. Nu het salderen bijna klaar is wilde ik wel graag controle over de WP.

Nu alleen nog een ei leggen over de aansturingsstrategie. Ik neig naar de energy states gebruiken i.c.m. DAO.

  • Kenwood960
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 14:56
WirelessErik schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 20:07:
Alle instellingen nagelopen van de waveshare, de switches in de regelunit, maar ik krijg geen communicatie met mijn warmtepomp via RS485. De RS is prima te benaderen, maar verder totaal geen verkeer over de RXD kant te zien in VirCom
Heb je de site van rod mcbain eens bekeken?


Ik heb de mijne werkende gekregen via zijn tutorials.

Is het een rs485 -ethernet versie ? Ik had ervoor ook een andere versie, zonder ingebouwde server (geen connectie met vircom mogelijk).

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 22:42
WirelessErik schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 08:07:
[...]

Geen idee. Volgens mij wel. Dipswitches staan zoals het moet volgens de handleiding en op de thermostaat staat het modbus kanaal op 21. Ook geprobeerd om die op 01 te zetten, met hetzelfde resultaat. Er lijkt geen communicatie te komen vanaf de regelunit
Je kunt misschien eerst even met een Modbus test programma kijken of dat wel werkt (bijv. Modbus poll).

Als dat wel werkt, weet je dat het aan de kant van HA nog niet goed zit. Je moet ook de modbus integratie bijv. geladen hebben.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20:49
Oilman schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 08:38:
[...]

Ik heb in het verleden veel tijd gestoken om het werkend te krijgen met een Waveshare, maar het uiteindelijk opgegeven en nu met een ESP32 had ik het zo werkend. Ik weet dat andere het wel voor elkaar hebben gekregen met een Waveshare, zo moeilijk zou het niet moeten zijn, maar ik was er op een gegeven moment klaar mee. Nu het salderen bijna klaar is wilde ik wel graag controle over de WP.

Nu alleen nog een ei leggen over de aansturingsstrategie. Ik neig naar de energy states gebruiken i.c.m. DAO.
Ik heb hier nog een esp32 liggen. Wat moet ik doen, om die werkend te krijgen, zodat ik de WP in home assistant kan benaderen

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20:49
Jojan265 schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 08:53:
[...]

Je kunt misschien eerst even met een Modbus test programma kijken of dat wel werkt (bijv. Modbus poll).

Als dat wel werkt, weet je dat het aan de kant van HA nog niet goed zit. Je moet ook de modbus integratie bijv. geladen hebben.
Ik heb diverse opties geprobeerd met modbus poll. Ik krijg geen enkele reactie terug. TX loopt, RX blijft gewoon op 0 staan. Diverse instellingen geprobeerd, ook op de WP. Uiteindelijk gevonden, dat je op de thermostaat ModBus nog moest aanzetten. Nog steeds geen enkele communicatie.

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20:49
Ik weet niet waarom, maar volgens LG, moet het adres op 21 (HEX) staan. Dit geeft 33 als werkelijke waarde. Ik ben hier constant met slave 0 of 1 bezig met geen enkel resultaat.

Ik zet nu net in modbul poll de slave ID op 33 en BAM, gelijk terugkoppeling van de pomp. Schiet mij maar lek. Nu even kijken wat HA doet. Ook hier slave op 33 gezet.

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 22:42
WirelessErik schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 21:07:
Wie kan mij helpen met de modbus configuratie in home assistant. Ik heb 21 en 22 aangesloten op een waveshare rs485 to eth (b) en de rs485 in mijn netwerk opgenomen. Ook heb ik in mijn configuration.yaml het volgende toegevoegd

modbus:

- name: lg_thermav

type: tcp

host: 10.0.1.13

port: 502

delay: 1

timeout: 5

message_wait_milliseconds: 30

Het betreft een 12 kW therma V R290, zonder warm water vat .

Wat moet ik verder doen, om de gegevens te kunnen uitlezen vanuit de warmtepomp
Message_wait wordt niet meer ondersteund door HA. Deze moet je even verwijderen.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20:49
Jojan265 schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 09:13:
[...]

Message_wait wordt niet meer ondersteund door HA. Deze moet je even verwijderen.
Thx,

Haal ik die eruit. Input van ChatGPT :)
Niet meer ondersteund, maar doet dan dus niets meer begrijp ik. Is niet storend, maar functioneerd dus niet meer?

[ Voor 27% gewijzigd door WirelessErik op 22-08-2026 09:35 ]


  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 22:42
WirelessErik schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 09:32:
[...]

Thx,

Haal ik die eruit. Input van ChatGPT :)
Niet meer ondersteund, maar doet dan dus niets meer begrijp ik. Is niet storend, maar functioneerd dus niet meer?
Je moet hemook echt verwijderen (of als commentaar markeren). HA kan er niet meer mee omgaan.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20:49
Jojan265 schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 10:02:
[...]

Je moet hemook echt verwijderen (of als commentaar markeren). HA kan er niet meer mee omgaan.
ok, haal ik hem eruit. Had niet het idee, dat HA er moeilijk over deed.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 29-08 19:08
WirelessErik schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 21:07:
Wie kan mij helpen met de modbus configuratie in home assistant. Ik heb 21 en 22 aangesloten op een waveshare rs485 to eth (b) en de rs485 in mijn netwerk opgenomen. Ook heb ik in mijn configuration.yaml het volgende toegevoegd

modbus:

- name: lg_thermav

type: tcp

host: 10.0.1.13

port: 502

delay: 1

timeout: 5

message_wait_milliseconds: 30

Het betreft een 12 kW therma V R290, zonder warm water vat .

Wat moet ik verder doen, om de gegevens te kunnen uitlezen vanuit de warmtepomp
Je moet natuurlijk nog sensors definieren.

Wat zie je in de logs van modbus in HA?

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 29-08 06:02
mdvmine schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 14:14:
@Bazz0847 Reklame is niet toegestaan, zie de huisregels.
Waar maak je,je druk over ?de beheerder/moderator bepaald dat.

als dat voor sommige gebruikers een oplossing kan zijn mag hij toch weten waar het te koop is LG zelf levert het niet

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20:49
walter_321 schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 23:16:
[...]

Je moet natuurlijk nog sensors definieren.

Wat zie je in de logs van modbus in HA?
Ik heb het voor elkaar hoor. Zat telkens op het verkeerde adres. Slave adres 1, maar moet 33 zijn. Na die te hebben veranderd, komt er ineens wel data binnen. Nu met chatgpt bezig de sensoren te definiëren en een mooi dashboard te bouwen. Valt nog niet mee

  • teunos93
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 30-08 09:46

teunos93

HM123HF.UB60

Neem de basis van basti-nogwat over op github. Ik heb die zelf inmiddels zwaar aangepast om de nukken van de LG te temmen.

Of; zonder reclame te maken,€200 voor een Coptimeister vs de tijd die ik heb gestoken in allerlei HA automations om hem fatsoenlijk te laten werken klinkt als een goede deal. Plus, als ik het huis ooit verkoop met de LG nog geinstalleerd, zou ik alsnog zoiets aanschaffen.

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20:49
Zoeken op GitHub naar basti? Hoe krijg ik dat geïntegreerd in ha dan?

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20:49
Wel gevonden, veel Duits. Ik stoei verder met chatgpt. Ben al een heel eind. Moet alleen nog een fatsoenlijke thermostaat zijn werkend te krijgen

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 20:33
Als je chatgpt in je IDE hebt hangen dan bouwt hij toch zo de thermostaat voor je? Of is Claude code zoveel beter. Die bouwde dat super rap namelijk. Daarna via hamcp maakte hij ook nog een bijpassend dashboard

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20:49
Wat is hamcp? Chatgpt doet dat inderdaad vrij goed, maar maakt ook best veel fouten.

Heb nu eindelijk een werkende integratie plus thermostaat

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 20:33
@WirelessErik https://github.com/homeassistant-ai/ha-mcp niet specifiek voor Claude maar daar kan je dus ook chatGPT aan koppelen. Dan kan je gewoon chatten tegen die plugin en dan bouwt hij alles in HomeAssistant en ESPhome.

Ben zelf programmeur dus kan het zelf ook maar wat hij bouwt en hoe snel dat lukt mij niet. Hij kan ook heel goed je database bevragen. Had gister gevraagd hoe efficient de warmtepomp was en wat er te optimaliseren viel daar kwam een heel verhaal uit onderbouwt door cijfers.

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20:49
jvanderkroon schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 18:54:
@WirelessErik https://github.com/homeassistant-ai/ha-mcp niet specifiek voor Claude maar daar kan je dus ook chatGPT aan koppelen. Dan kan je gewoon chatten tegen die plugin en dan bouwt hij alles in HomeAssistant en ESPhome.

Ben zelf programmeur dus kan het zelf ook maar wat hij bouwt en hoe snel dat lukt mij niet. Hij kan ook heel goed je database bevragen. Had gister gevraagd hoe efficient de warmtepomp was en wat er te optimaliseren viel daar kwam een heel verhaal uit onderbouwt door cijfers.
Thx,

Ga ik mij eens in verdiepen

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20:49
Ook te vinden in HACS? Zit niet achter de pc nu 😁

  • Kenwood960
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 14:56
jvanderkroon schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 18:54:
@WirelessErik https://github.com/homeassistant-ai/ha-mcp niet specifiek voor Claude maar daar kan je dus ook chatGPT aan koppelen. Dan kan je gewoon chatten tegen die plugin en dan bouwt hij alles in HomeAssistant en ESPhome.

Ben zelf programmeur dus kan het zelf ook maar wat hij bouwt en hoe snel dat lukt mij niet. Hij kan ook heel goed je database bevragen. Had gister gevraagd hoe efficient de warmtepomp was en wat er te optimaliseren viel daar kwam een heel verhaal uit onderbouwt door cijfers.
Ik gebruik Claude zo ook rechtstreeks in ha, enige nadeel is dat je je automations niet zo gemakkelijk meer begrijpend kunt 'lezen'....

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 29-08 19:08
Kenwood960 schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 22:10:
[...]

Ik gebruik Claude zo ook rechtstreeks in ha, enige nadeel is dat je je automations niet zo gemakkelijk meer begrijpend kunt 'lezen'....
Dat is dan de vraag die je nog extra moet stellen ;-)
Pagina: 1 ... 208 209 Laatste