mdvmine schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 16:19:
[...]


Tijdens defrost maakt hij meer geluid, dan hangt het af van de plaatsing en omgeving. In jouw geval klinkt op een dak en met veel vrije ruimte rondom (?) als een plaats waar invriezen weinig voorkomt. De paar keer per jaar dat hij dan iets meer lawaai maakt 5 min (maar alsnog minder dan een R32) zullen de buren niet merken.
Snap ik, maarja nadeel is dat die R290 een klap duurder is dan de R32 en ook nog een binnenunit nodig heeft waardoor het allemaal duurder uitpakt.

Maarja, geluid is ook wat waard. plus het scheelt wel weer kabels en een 3weg klep.

overigens, met die bijverwarmers, is er dan nog een electrisch element nodig in het SWW vat? lijkt me dat een R290 + bijverwarmers wel genoeg zijn dan?

  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:19
fjux schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 16:51:
[...]
overigens, met die bijverwarmers, is er dan nog een electrisch element nodig in het SWW vat? lijkt me dat een R290 + bijverwarmers wel genoeg zijn dan?
Ik heb zelfs geen bijverwarmers, maar alleen de schakelkast + 3wegklep voor het boilervat. Het is hoeveel noodvoorziening je wil treffen. De prijs kun je alleen zelf een beslissing over maken, daar kan ik je niet helpen ;)

  • fjux
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 20:45
mdvmine schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 16:53:
[...]


Ik heb zelfs geen bijverwarmers, maar alleen de schakelkast + 3wegklep voor het boilervat. Het is hoeveel noodvoorziening je wil treffen. De prijs kun je alleen zelf een beslissing over maken, daar kan ik je niet helpen ;)
Voor wat ik nu zag is het prijsverschil niet enorm met of zonder bijverwamers, maar moet nog ff goed zoeken.

Nadeel van de r290 vind ik vooral dat ie wat minder KW kan leveren, en dan ook nog duurder is, maar dat is mijn hoofd.

Heeft de r290 eigenlijk een expansievat in de buitenunit? Viel me op dat ze die benoemen in de binnenunit, dat vond ik wat vreemd met een monoblock.

  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:19
fjux schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 17:07:
[...]
Voor wat ik nu zag is het prijsverschil niet enorm met of zonder bijverwamers, maar moet nog ff goed zoeken.
Nou de "hydro box" (met bijverwarmers en ingebouwde 3wegklep) is ~1700 euro, terwijl de "schakelkast" is ~700 euro, plus 3wegklep ~200 euro is ~900 euro samen. Scheelt behoorlijk. Overigens zul je ook bij de R32 variant iets van een thermostaat moeten kopen om hem in te stellen? Maar die is geen 700, iets van de helft ofzo.
Nadeel van de r290 vind ik vooral dat ie wat minder KW kan leveren,
Waar zie je dat? Bedoel je bij sterke vorst? Onder de meeste omstandigheden ga je namelijk toch niet max vermogen vragen.
Heeft de r290 eigenlijk een expansievat in de buitenunit? Viel me op dat ze die benoemen in de binnenunit, dat vond ik wat vreemd met een monoblock.
Ik meen het wel ja, maar mijn installateur heeft ook een expansievat binnen geplaatst. Dat is het geld ook niet. Kost alleen wel ruimte plus een leiding ernaartoe natuurlijk.

  • fjux
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 20:45
mdvmine schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 09:12:
[...]


Nou de "hydro box" (met bijverwarmers en ingebouwde 3wegklep) is ~1700 euro, terwijl de "schakelkast" is ~700 euro, plus 3wegklep ~200 euro is ~900 euro samen. Scheelt behoorlijk. Overigens zul je ook bij de R32 variant iets van een thermostaat moeten kopen om hem in te stellen? Maar die is geen 700, iets van de helft ofzo.


[...]


Waar zie je dat? Bedoel je bij sterke vorst? Onder de meeste omstandigheden ga je namelijk toch niet max vermogen vragen.


[...]


Ik meen het wel ja, maar mijn installateur heeft ook een expansievat binnen geplaatst. Dat is het geld ook niet. Kost alleen wel ruimte plus een leiding ernaartoe natuurlijk.
Zoals ik melde, ik moest nog even goed kijken naar de prijsverschillen. Ik zat naar de sets te kijken en die ontliepen elkaar niet veel, maar los inderdaad wel.

Thermostaat zal er sowieso moeten komen ongeacht R32 of R290.

De R32 levert volgens de Webinfo 10.17 KW bij -7 en de R290 8.9KW.
Ook op de RVO zie ik dat het Subsidiabel Vermogen van de R32 12KW is terwijl de R290 10KW heeft. (volgens mij is dat gebaseerd op -10 maar weet ik niet 100% zeker)

Overigens valt me op dat op de RVO bij de R290 variant (meld code: KA26976) specifiek bij type ook de hydrobox staat: HM123HF + HN1639HC

Mocht ik het via een installateur gaan, moet het dan perse met een hydrobox zijn om subsidie te krijgen of kijken ze niet zo nauw op de hydrobox?
De schakelkast is volgens mij type: PHCS0.ENCXLEU

  • pepelstwan
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 18-09 14:24
Hallo allemaal,

Sinds kort heb ik een probleem met mijn LG split-warmtepomp. Zodra ik de warmtepomp inschakel, krijg ik de foutmelding CH10 met de tekst "Aanvraag onderhoudsinspectie".

Als ik op internet zoek naar foutcode CH10, lijkt het erop dat het probleem met de waterpomp te maken kan hebben. Daarom heb ik het volgende al gecontroleerd:
  • De waterpomp draait.
  • Het systeem is volledig ververst.
  • Gecontroleerd of de pomp geblokkeerd zat; dat is niet het geval.
  • De pomp draait met de hand soepel rond.
  • Wanneer ik de waterslang loskoppel, stroomt het water zonder problemen door.
Wanneer ik een pompsessie start, hoor ik de pomp ongeveer 10 tot 15 seconden proberen op te starten. Ik hoor daarbij een paar zachte tikjes, waarna direct de CH10-foutmelding verschijnt.

Heeft iemand dit probleem eerder gehad of een idee waar ik verder naar kan kijken?

De installateur die de warmtepomp heeft geplaatst is helaas failliet, en ik kan in de regio Limburg geen installateur vinden met ervaring met LG-warmtepompen. Daarom hoop ik dat iemand hier mij in de goede richting kan helpen.

Alvast bedankt!


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bpzg5feiAajxNiIF1mhJlhbZHgs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M9PmqnEEzW4Z568YrQvTpWya.jpg?f=fotoalbum_large

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 21:38
pepelstwan schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 09:51:
Hallo allemaal,

Sinds kort heb ik een probleem met mijn LG split-warmtepomp. Zodra ik de warmtepomp inschakel, krijg ik de foutmelding CH10 met de tekst "Aanvraag onderhoudsinspectie".

Als ik op internet zoek naar foutcode CH10, lijkt het erop dat het probleem met de waterpomp te maken kan hebben. Daarom heb ik het volgende al gecontroleerd:
  • De waterpomp draait.
  • Het systeem is volledig ververst.
  • Gecontroleerd of de pomp geblokkeerd zat; dat is niet het geval.
  • De pomp draait met de hand soepel rond.
  • Wanneer ik de waterslang loskoppel, stroomt het water zonder problemen door.
Wanneer ik een pompsessie start, hoor ik de pomp ongeveer 10 tot 15 seconden proberen op te starten. Ik hoor daarbij een paar zachte tikjes, waarna direct de CH10-foutmelding verschijnt.

Heeft iemand dit probleem eerder gehad of een idee waar ik verder naar kan kijken?

De installateur die de warmtepomp heeft geplaatst is helaas failliet, en ik kan in de regio Limburg geen installateur vinden met ervaring met LG-warmtepompen. Daarom hoop ik dat iemand hier mij in de goede richting kan helpen.

Alvast bedankt!


[Afbeelding]
Ik weet niet precies welk type warmtepomp je hebt, maar bij de meeste kun je deze in een waterpomp test-run zetten. Hierbij kun je ook aangeven met welk % de waterpomp moet draaien. Tijdens deze test-run wordt bij het niet constateren van flow de pomp niet uitgeschakeld. Op deze manier kun je dan ook mooi het systeem ontluchten en controleren. Het lijkt er echter op bij jou, dat de pomp mechanisch wel los is, maar niet daadwerkelijk gaat draaien. Dit kan ook wijzen op een relais fout of een zekering die niet goed.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


  • ZjelcoP
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 10:12
fjux schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 09:48:
[...]

Zoals ik melde, ik moest nog even goed kijken naar de prijsverschillen. Ik zat naar de sets te kijken en die ontliepen elkaar niet veel, maar los inderdaad wel.

Thermostaat zal er sowieso moeten komen ongeacht R32 of R290.

De R32 levert volgens de Webinfo 10.17 KW bij -7 en de R290 8.9KW.
Ook op de RVO zie ik dat het Subsidiabel Vermogen van de R32 12KW is terwijl de R290 10KW heeft. (volgens mij is dat gebaseerd op -10 maar weet ik niet 100% zeker)

Overigens valt me op dat op de RVO bij de R290 variant (meld code: KA26976) specifiek bij type ook de hydrobox staat: HM123HF + HN1639HC

Mocht ik het via een installateur gaan, moet het dan perse met een hydrobox zijn om subsidie te krijgen of kijken ze niet zo nauw op de hydrobox?
De schakelkast is volgens mij type: PHCS0.ENCXLEU
Ik heb bij de R290 16kW alleen de Control box geïnstalleerd en volledige subsidie ontvangen.

Op de Control Box zit de bediening die eenvoudig te verplaatsen is met een goedkoop thermostaatkabeltje. Heb deze in de woonkamer gehangen. Deze meet ook temperatuur en zou dus ook als thermostaat kunnen dienen. Overigens stook ikzelf alleen met stooklijn op buitentemperatuur..

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 20:38
pepelstwan schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 09:51:
Hallo allemaal,

Sinds kort heb ik een probleem met mijn LG split-warmtepomp. Zodra ik de warmtepomp inschakel, krijg ik de foutmelding CH10 met de tekst "Aanvraag onderhoudsinspectie".

Als ik op internet zoek naar foutcode CH10, lijkt het erop dat het probleem met de waterpomp te maken kan hebben. Daarom heb ik het volgende al gecontroleerd:
  • De waterpomp draait.
  • Het systeem is volledig ververst.
  • Gecontroleerd of de pomp geblokkeerd zat; dat is niet het geval.
  • De pomp draait met de hand soepel rond.
  • Wanneer ik de waterslang loskoppel, stroomt het water zonder problemen door.
Wanneer ik een pompsessie start, hoor ik de pomp ongeveer 10 tot 15 seconden proberen op te starten. Ik hoor daarbij een paar zachte tikjes, waarna direct de CH10-foutmelding verschijnt.

Heeft iemand dit probleem eerder gehad of een idee waar ik verder naar kan kijken?

De installateur die de warmtepomp heeft geplaatst is helaas failliet, en ik kan in de regio Limburg geen installateur vinden met ervaring met LG-warmtepompen. Daarom hoop ik dat iemand hier mij in de goede richting kan helpen.

Alvast bedankt!


[Afbeelding]
Normaal staat er op de console ook het debiet. Kan je dat zien veranderen als de wp start?


En kijk nog eens de druk na; ergens zou er een druk Meter in je systeem moeten staan. Die druk zou rond 2 bar moeten zijn (zo nauw zit dat niet; boven 1 bar moet het zeker zijn).

En de debietmeter is iets dat wel eens stuk wil gaan...

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 21:39
pepelstwan schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 09:51:
Hallo allemaal,

Sinds kort heb ik een probleem met mijn LG split-warmtepomp. Zodra ik de warmtepomp inschakel, krijg ik de foutmelding CH10 met de tekst "Aanvraag onderhoudsinspectie".

Als ik op internet zoek naar foutcode CH10, lijkt het erop dat het probleem met de waterpomp te maken kan hebben. Daarom heb ik het volgende al gecontroleerd:
  • De waterpomp draait.
  • Het systeem is volledig ververst.
  • Gecontroleerd of de pomp geblokkeerd zat; dat is niet het geval.
  • De pomp draait met de hand soepel rond.
  • Wanneer ik de waterslang loskoppel, stroomt het water zonder problemen door.
Wanneer ik een pompsessie start, hoor ik de pomp ongeveer 10 tot 15 seconden proberen op te starten. Ik hoor daarbij een paar zachte tikjes, waarna direct de CH10-foutmelding verschijnt.

Heeft iemand dit probleem eerder gehad of een idee waar ik verder naar kan kijken?

De installateur die de warmtepomp heeft geplaatst is helaas failliet, en ik kan in de regio Limburg geen installateur vinden met ervaring met LG-warmtepompen. Daarom hoop ik dat iemand hier mij in de goede richting kan helpen.

Alvast bedankt!


[Afbeelding]
Ik had een poos geleden ook iets dergelijks gehad. Pomp wilde niet goed opstarten. Ook klikken , filter schoongemaakt en allerlei andere instellingen gedaan.
De truc schijnt te zijn dat je de pompcapaciteit (in bedieningspaneel onder waterdebiet..) hoger zet. Dacht dat ik ergens zo'n tip had gelezen. Ik heb 'm nu op 40% (was 25%) gezet en nooit geen problemen meer. Een soort minimale opstartwaarde voor de pomp.

[ Voor 4% gewijzigd door GJzon op 13-08-2026 12:45 ]


  • Fastclaimer
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 19:36
Ik heb een LG therma V 7 KW split unit (HU071MR / HN0913T). Deze is bij ons vanuit de bouw geinstalleerd. De koelfunctie is momenteel uitgeschakeld, bij oplevering werd mij verteld dat de warmtepomp niet kan koelen. Na het lezen van dit topic en de handleiding blijkt dat het wel kan.

De LG Therma V buitenunit staat in de tuin, de binnenunit op zolder met leidingen er tussen van +- 25 meter. De binnenunit is verbonden met de verdeler van de vloerverwarming (10 meter leiding) (oppervlak vloerverwaming = 55m2).

De koelfunctie is in te schakelen door het omzetten van de juiste dipswitch. De reden waarom dit wellicht niet is ingeschakeld is het risico op condensvorming.De leiding zijn wel voorzien van schuim, maar of dit de juiste isolerende waarde heeft durf ik niet te zeggen (zie foto's).

Ik ben voornemens om de coptimeister binnenkort aan te schaffen zodat ik de aansturing eventueel via HA kan doen, wellicht iets met dauwpunt berekening.

Kan ik het koelen aanzetten of is dat af te raden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BV8OZ_t73DyFuWT9Anh3it-E3SU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/76KaBDdAYDMiIMh0JhnswPiT.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zCcCqTpm_SpHBCDJCdsLz0E691s=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5KrOtG8AHYpVreGZL7TXrX7m.jpg?f=fotoalbum_tile

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Nu online
@Fastclaimer dit lijkt mij een split en die isolatie zit om je gas leidingen. De rode en blauwe isolatie zal vermoedelijk wel voldoen echter heb je ook bloot staal wat gaan condenseren als je de temperatuur te laag zet. Maar dat kan je best uitproberen toch?

Je kan de kale leidingen altijd nog na isoleren en dan ook je verdelers meenemen.

Heb zelf trouwens ook geen geïsoleerde leidingen en qua condens valt het erg mee. Je koelvermogen is dan echter wel beperkt aangezien je niet condenserend kan koelen.

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Nu online

PeteSplit

ik weet het niet

Fastclaimer schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 19:23:
Ik heb een LG therma V 7 KW split unit (HU071MR / HN0913T). Deze is bij ons vanuit de bouw geinstalleerd. De koelfunctie is momenteel uitgeschakeld, bij oplevering werd mij verteld dat de warmtepomp niet kan koelen. Na het lezen van dit topic en de handleiding blijkt dat het wel kan.

De LG Therma V buitenunit staat in de tuin, de binnenunit op zolder met leidingen er tussen van +- 25 meter. De binnenunit is verbonden met de verdeler van de vloerverwarming (10 meter leiding) (oppervlak vloerverwaming = 55m2).

De koelfunctie is in te schakelen door het omzetten van de juiste dipswitch. De reden waarom dit wellicht niet is ingeschakeld is het risico op condensvorming.De leiding zijn wel voorzien van schuim, maar of dit de juiste isolerende waarde heeft durf ik niet te zeggen (zie foto's).

Ik ben voornemens om de coptimeister binnenkort aan te schaffen zodat ik de aansturing eventueel via HA kan doen, wellicht iets met dauwpunt berekening.

Kan ik het koelen aanzetten of is dat af te raden?
De CV leidingen van de IWT watertank (middelste twee) kunnen gaan condenseren, maar ook de leidingen en de waterpomp in de IWT. Om te koelen moet er dan ook een condens opvangbak aangebracht worden, dit is bij een split een extra accessoire. Deze opvangbak moet op een waterafvoer aangesloten worden.
Ik weet niet of dit ook bij een IWT kan, dit zou de opmerking kunnen verklaren, dat de WP niet kan koelen.

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • Fastclaimer
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 19:36
Ik heb nog even gekeken. Volgens mij is dit de condensslang. Er zit wel een afvoer in de buurt maar die zit hoger als de waar de slang uitkomt en wordt gebruikt door de inlaatcombinatie.

Mocht ik de koelmodus gaan gebruiken kan ik er altijd even tijdelijk een emmer of jerrycan onder zetten. Ik ga ervanuit dat de afvoer lager moet zitten als de slang, anders zou ik hem kunnen verlengen naar de afvoer van de inlaatcombinatie.

Update: inmiddels dipswitch 4 van de binnenunit omgezet. Ik kan inmiddels koelen, watertemperatuur op minimaal 18 ingesteld. Even in de gaten houden hoeveel condens eruit komt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XbVcDdIMKxwrmhyNnK6lnX7vHyI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SV49VVjzrMxymVqYS0GLyedG.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 9% gewijzigd door Fastclaimer op 13-08-2026 21:49 ]


  • verburgmelvin
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 18-09 12:41
Goedemorgen, Ik ben opzoek naar een betrouwbare website voor de wifi module voor mijn LG monoblock warmtepomp. Dit omdat ik met Homey in combinatie met een (nog aan te schaffen) thuis batterij een energy management system wil gaan bouwen.

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Nu online

PeteSplit

ik weet het niet

Fastclaimer schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 20:40:
Ik heb nog even gekeken. Volgens mij is dit de condensslang. Er zit wel een afvoer in de buurt maar die zit hoger als de waar de slang uitkomt en wordt gebruikt door de inlaatcombinatie.

Mocht ik de koelmodus gaan gebruiken kan ik er altijd even tijdelijk een emmer of jerrycan onder zetten. Ik ga ervanuit dat de afvoer lager moet zitten als de slang, anders zou ik hem kunnen verlengen naar de afvoer van de inlaatcombinatie.

Update: inmiddels dipswitch 4 van de binnenunit omgezet. Ik kan inmiddels koelen, watertemperatuur op minimaal 18 ingesteld. Even in de gaten houden hoeveel condens eruit komt.
Condens vorming is erg afhankelijk van de vochtigheid in huis (dicht bij de IWT). Buiten is de luchtvochtigheid nu op veel plaatsen laag en is dan vaak in huis ook laag.
Ik heb de temperatuur standaard op 19 graden staan (met een hysterese van -3 / +1). Mijn WP slaat dan af bij 14 graden en koelt 2x 8 minuten per uur (ik laat de waterpomp continu draaien).
Ik kan de temperatuur nog lager zetten, zodat de WP niet meer aan/uit gaat, maar dan krijg ik te veel condens.

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Nu online

PeteSplit

ik weet het niet

verburgmelvin schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 09:42:
Goedemorgen, Ik ben opzoek naar een betrouwbare website voor de wifi module voor mijn LG monoblock warmtepomp. Dit omdat ik met Homey in combinatie met een (nog aan te schaffen) thuis batterij een energy management system wil gaan bouwen.
Met de LG wifi module kun je via de Thinq app van LG de warmtepomp bedienen en monitoren, maar is niet geschikt voor Homey of Home Assistant.
Veel tweakers hier gebruiken een waveshare of esp microcontroller (met wifi) voor bediening en monitoring via de modbus van de warmtepomp.

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 20-09 16:50
verburgmelvin schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 09:42:
Goedemorgen, Ik ben opzoek naar een betrouwbare website voor de wifi module voor mijn LG monoblock warmtepomp. Dit omdat ik met Homey in combinatie met een (nog aan te schaffen) thuis batterij een energy management system wil gaan bouwen.
Je kunt ook de CoptiMeister overwegen, die heeft meer functies dan LG's eigen module :)

Maker van de HeatMeister (voorheen HeatBooster) ventilatorsturing


  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:19
@Bazz0847 Reklame is niet toegestaan, zie de huisregels.

  • taedeh
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 17-09 22:47
Ik heb al een aantal jaar een lg warmtepomp. Dit icm met een nest thermostaat aangezien ik de hysterese van lg lastig vind. Mijn kamer warmt erg langzaam op omdat de vloerverwarming in een 15 cm dikke laag beton zit. Met esp bordje en een stooklijn werkt dit in de winter prima

Het nadeel is dat je met de Nest als thermostaat niet kan koelen. Hij heeft twee uitgangssignalen. Of de een is aan (verwarmen) of de andere is aan. Daarmee is koeling aansturen via een externe thermostaat (Nest) lastig

ik heb dit nu ondervangen door een shelly te installeren. Als de thermosstaat boven de 23 graden uitkomt dan gaat de shelly aan en gaat de warmtepomp koelen (HA). Dit werkt voor mij erg goed. Leek me aardig om dit te delen.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 20:38
taedeh schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 18:06:
Ik heb al een aantal jaar een lg warmtepomp. Dit icm met een nest thermostaat aangezien ik de hysterese van lg lastig vind. Mijn kamer warmt erg langzaam op omdat de vloerverwarming in een 15 cm dikke laag beton zit. Met esp bordje en een stooklijn werkt dit in de winter prima

Het nadeel is dat je met de Nest als thermostaat niet kan koelen. Hij heeft twee uitgangssignalen. Of de een is aan (verwarmen) of de andere is aan. Daarmee is koeling aansturen via een externe thermostaat (Nest) lastig

ik heb dit nu ondervangen door een shelly te installeren. Als de thermosstaat boven de 23 graden uitkomt dan gaat de shelly aan en gaat de warmtepomp koelen (HA). Dit werkt voor mij erg goed. Leek me aardig om dit te delen.
met homeassistant heb je eigenlijk de optie op stooklijn te sturen en alle problemen van de stooklijn op te vangen. En kan je ook ineens koelen...

  • MrRae
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 16-09 17:01
Hallo,

Na veel puzzelwerk heb ik de koeling van mijn LG Therma V Split bijna werkend. Ik deel hier mijn bevindingen en heb nog één vraag over de definitieve aansluiting.

Mijn systeem:
  • LG Therma V Split binnenunit: HN091MR NK5
  • LG Therma V Split buitenunit: HU091MR U44
  • Zoneregelaar: Henco/Möhlenhoff basisstation BSF 20102-08-702-01 (8 zones, 230V)
  • Thermostaten: Henco CU-REGC-RF draadloos (868MHz)
  • Afgiftesysteem: uitsluitend vloerverwarming
Huidige situatie

Het systeem koelt nu met een tijdelijke draadbrug op de CO ingang van de Henco controller. De watertemperatuur daalt naar 19°C en alles werkt correct. De omschakeling verwarmen/koelen moet echter nog handmatig via de draadbrug.

De bedrading voor verwarmen én koelen gaat via klemmen 23-27 op de LG binnenunit:
  • Klem 23 (L) = fase van PCB naar thermostaat
  • Klem 25 (L1) = (C) koelsignaal van thermostaat naar PCB ← nog niet aangesloten
  • Klem 26 (L2) = (H) verwarmingssignaal ← aangesloten op Henco boiler uitgang
Mijn vraag

Voor de definitieve aansluiting wil ik klem 25 (230V koelsignaal) van de LG verbinden met de CO ingang van de Henco. De CO ingang verwacht echter een potentiaalvrij signaal.

Ik heb een GACIA HC-225-230-20 contactor liggen (230V spoel, potentiaalvrij contact). Bedoelde aansluiting:
  • A1 → LG klem 23 (L, fase)
  • A2 → LG klem 25 (C, koelsignaal 230V)
  • Contact 1-2 → Henco CO klem 1 en 2 (potentiaalvrij)
Is dit de juiste aanpak? En zijn er nog andere aandachtspunten?

Alvast bedankt!

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 20-09 14:51
Weet iemand of er in de lg een beveiliging zit tegen een te lage water temperatuur? Als de watertemperatuur onder de 15? graden komt kan de unit niet meer defrosten en houdt het op met verwarmen. Dit omdat de Warmtepomp vaak uit staat ivm houtkachel.

Er zit wel en parallel buffer aan van 100 liter met 3kW backup element. Maar als het backup element aan staat en tegelijkertijd is er warmtevraag vanuit de woning zal de 3kW te weinig zijn om de watertemperatuur voldoende te doen stijgen.

Zorgt de lg er zelf voor dat de watertemperatuur niet onder de 15 graden duikt? En zo nee, wat kan ik dan het beste doen?

De warmtepomp stuur ik aan via de thermostaat ingang en ik lees de Warmtepomp via modbus uit dus ik kan eventueel nog wat doen met externe sturing.

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Nu online

PeteSplit

ik weet het niet

jeroenst schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 17:16:
Weet iemand of er in de lg een beveiliging zit tegen een te lage water temperatuur? Als de watertemperatuur onder de 15? graden komt kan de unit niet meer defrosten en houdt het op met verwarmen. Dit omdat de Warmtepomp vaak uit staat ivm houtkachel.

Er zit wel en parallel buffer aan van 100 liter met 3kW backup element. Maar als het backup element aan staat en tegelijkertijd is er warmtevraag vanuit de woning zal de 3kW te weinig zijn om de watertemperatuur voldoende te doen stijgen.

Zorgt de lg er zelf voor dat de watertemperatuur niet onder de 15 graden duikt? En zo nee, wat kan ik dan het beste doen?

De warmtepomp stuur ik aan via de thermostaat ingang en ik lees de Warmtepomp via modbus uit dus ik kan eventueel nog wat doen met externe sturing.
Ik heb een R32 en daar zit alleen een anti vries beveiliging op, waarbij bij een buiten temperatuur onder de 5 graden de waterpomp gaat draaien, als de WP op dat moment uit mocht staan.

In een koude periode moet je zelf zorgen dat de temperatuur van het aanvoerwater niet onder de 15 graden zakt.
Bij mijn WP moet ik dan de temperatuur niet onder de 20 graden zetten (onder de 20 graden start mijn WP niet meer op, bij sturen alleen op water en een hysterese van -2).
Ook gebruik ik Home Assistant om de WP te starten en de aanvoerwater temperatuur boven de 18 graden te houden.

Als je een parallelbuffer hebt met backup element, zou ik altijd dat buffervat boven de 15 graden houden, dan kan de WP altijd met dat water opstarten.

[ Voor 6% gewijzigd door PeteSplit op 19-08-2026 18:05 ]

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20-09 14:34
Wie kan mij helpen met de modbus configuratie in home assistant. Ik heb 21 en 22 aangesloten op een waveshare rs485 to eth (b) en de rs485 in mijn netwerk opgenomen. Ook heb ik in mijn configuration.yaml het volgende toegevoegd

modbus:

- name: lg_thermav

type: tcp

host: 10.0.1.13

port: 502

delay: 1

timeout: 5

message_wait_milliseconds: 30

Het betreft een 12 kW therma V R290, zonder warm water vat .

Wat moet ik verder doen, om de gegevens te kunnen uitlezen vanuit de warmtepomp

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 20-09 14:51
@WirelessErik staan je dipswitches op de print van de lg goed ingesteld?

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 20-09 14:51
PeteSplit schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 17:59:
[...]


Ik heb een R32 en daar zit alleen een anti vries beveiliging op, waarbij bij een buiten temperatuur onder de 5 graden de waterpomp gaat draaien, als de WP op dat moment uit mocht staan.

In een koude periode moet je zelf zorgen dat de temperatuur van het aanvoerwater niet onder de 15 graden zakt.
Bij mijn WP moet ik dan de temperatuur niet onder de 20 graden zetten (onder de 20 graden start mijn WP niet meer op, bij sturen alleen op water en een hysterese van -2).
Ook gebruik ik Home Assistant om de WP te starten en de aanvoerwater temperatuur boven de 18 graden te houden.

Als je een parallelbuffer hebt met backup element, zou ik altijd dat buffervat boven de 15 graden houden, dan kan de WP altijd met dat water opstarten.
Ik heb nu gemaakt dat wanneer de buitentemperatuur onder de 10 graden is en de inlet temperatuur onder de 18 graden is de Warmtepomp wordt gestart om de buffer te verwarmen. Zodra de inlet temperatuur 30 graden is wordt de boel weer vrijgegeven.

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20-09 14:34
Installateur heeft de dipswitch op slave gezet.

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 17-09 19:09
pepelstwan schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 09:51:
Hallo allemaal,

Sinds kort heb ik een probleem met mijn LG split-warmtepomp. Zodra ik de warmtepomp inschakel, krijg ik de foutmelding CH10 met de tekst "Aanvraag onderhoudsinspectie".

Als ik op internet zoek naar foutcode CH10, lijkt het erop dat het probleem met de waterpomp te maken kan hebben. Daarom heb ik het volgende al gecontroleerd:
  • De waterpomp draait.
  • Het systeem is volledig ververst.
  • Gecontroleerd of de pomp geblokkeerd zat; dat is niet het geval.
  • De pomp draait met de hand soepel rond.
  • Wanneer ik de waterslang loskoppel, stroomt het water zonder problemen door.
Wanneer ik een pompsessie start, hoor ik de pomp ongeveer 10 tot 15 seconden proberen op te starten. Ik hoor daarbij een paar zachte tikjes, waarna direct de CH10-foutmelding verschijnt.

Heeft iemand dit probleem eerder gehad of een idee waar ik verder naar kan kijken?

De installateur die de warmtepomp heeft geplaatst is helaas failliet, en ik kan in de regio Limburg geen installateur vinden met ervaring met LG-warmtepompen. Daarom hoop ik dat iemand hier mij in de goede richting kan helpen.

Alvast bedankt!


[Afbeelding]
pomp test run doen....filters schoon maken(zeef) indien aanwezig magneetfilter schoon maken....spanning meten aan printplaat aansluiting pomp moet minimaal 210v dc zijn max 310v dc zijn(printplaat defect),als spanning aan de pomp aankomt en loop niet, pomp vast of pomp defect (wikkeling)

dit alles volgens LG HVAC diagnose app. deze kan je downloaden op je mobiel

LG HVAC Service-Business - Apps on Google Play

[ Voor 6% gewijzigd door kazemo op 21-08-2026 17:49 ]


  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20-09 14:34
Alle instellingen nagelopen van de waveshare, de switches in de regelunit, maar ik krijg geen communicatie met mijn warmtepomp via RS485. De RS is prima te benaderen, maar verder totaal geen verkeer over de RXD kant te zien in VirCom

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 20:38
Vircom?

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20-09 14:34
Met vircom kun je de rs485 configureren. Juiste instellingen, ip adres etc. Je kan ook het in en uitgaande dat verkeer zien

[ Voor 24% gewijzigd door WirelessErik op 22-08-2026 08:05 ]


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 20:38
WirelessErik schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 20:07:
Alle instellingen nagelopen van de waveshare, de switches in de regelunit, maar ik krijg geen communicatie met mijn warmtepomp via RS485. De RS is prima te benaderen, maar verder totaal geen verkeer over de RXD kant te zien in VirCom
Staat het modbus adres juist op de WP?

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20-09 14:34
walter_321 schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 07:31:
[...]

Staat het modbus adres juist op de WP?
Geen idee. Volgens mij wel. Dipswitches staan zoals het moet volgens de handleiding en op de thermostaat staat het modbus kanaal op 21. Ook geprobeerd om die op 01 te zetten, met hetzelfde resultaat. Er lijkt geen communicatie te komen vanaf de regelunit

  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 14:40
WirelessErik schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 20:07:
Alle instellingen nagelopen van de waveshare, de switches in de regelunit, maar ik krijg geen communicatie met mijn warmtepomp via RS485. De RS is prima te benaderen, maar verder totaal geen verkeer over de RXD kant te zien in VirCom
Ik heb in het verleden veel tijd gestoken om het werkend te krijgen met een Waveshare, maar het uiteindelijk opgegeven en nu met een ESP32 had ik het zo werkend. Ik weet dat andere het wel voor elkaar hebben gekregen met een Waveshare, zo moeilijk zou het niet moeten zijn, maar ik was er op een gegeven moment klaar mee. Nu het salderen bijna klaar is wilde ik wel graag controle over de WP.

Nu alleen nog een ei leggen over de aansturingsstrategie. Ik neig naar de energy states gebruiken i.c.m. DAO.

  • Kenwood960
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 16:33
WirelessErik schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 20:07:
Alle instellingen nagelopen van de waveshare, de switches in de regelunit, maar ik krijg geen communicatie met mijn warmtepomp via RS485. De RS is prima te benaderen, maar verder totaal geen verkeer over de RXD kant te zien in VirCom
Heb je de site van rod mcbain eens bekeken?


Ik heb de mijne werkende gekregen via zijn tutorials.

Is het een rs485 -ethernet versie ? Ik had ervoor ook een andere versie, zonder ingebouwde server (geen connectie met vircom mogelijk).

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 21:38
WirelessErik schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 08:07:
[...]

Geen idee. Volgens mij wel. Dipswitches staan zoals het moet volgens de handleiding en op de thermostaat staat het modbus kanaal op 21. Ook geprobeerd om die op 01 te zetten, met hetzelfde resultaat. Er lijkt geen communicatie te komen vanaf de regelunit
Je kunt misschien eerst even met een Modbus test programma kijken of dat wel werkt (bijv. Modbus poll).

Als dat wel werkt, weet je dat het aan de kant van HA nog niet goed zit. Je moet ook de modbus integratie bijv. geladen hebben.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20-09 14:34
Oilman schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 08:38:
[...]

Ik heb in het verleden veel tijd gestoken om het werkend te krijgen met een Waveshare, maar het uiteindelijk opgegeven en nu met een ESP32 had ik het zo werkend. Ik weet dat andere het wel voor elkaar hebben gekregen met een Waveshare, zo moeilijk zou het niet moeten zijn, maar ik was er op een gegeven moment klaar mee. Nu het salderen bijna klaar is wilde ik wel graag controle over de WP.

Nu alleen nog een ei leggen over de aansturingsstrategie. Ik neig naar de energy states gebruiken i.c.m. DAO.
Ik heb hier nog een esp32 liggen. Wat moet ik doen, om die werkend te krijgen, zodat ik de WP in home assistant kan benaderen

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20-09 14:34
Jojan265 schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 08:53:
[...]

Je kunt misschien eerst even met een Modbus test programma kijken of dat wel werkt (bijv. Modbus poll).

Als dat wel werkt, weet je dat het aan de kant van HA nog niet goed zit. Je moet ook de modbus integratie bijv. geladen hebben.
Ik heb diverse opties geprobeerd met modbus poll. Ik krijg geen enkele reactie terug. TX loopt, RX blijft gewoon op 0 staan. Diverse instellingen geprobeerd, ook op de WP. Uiteindelijk gevonden, dat je op de thermostaat ModBus nog moest aanzetten. Nog steeds geen enkele communicatie.

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20-09 14:34
Ik weet niet waarom, maar volgens LG, moet het adres op 21 (HEX) staan. Dit geeft 33 als werkelijke waarde. Ik ben hier constant met slave 0 of 1 bezig met geen enkel resultaat.

Ik zet nu net in modbul poll de slave ID op 33 en BAM, gelijk terugkoppeling van de pomp. Schiet mij maar lek. Nu even kijken wat HA doet. Ook hier slave op 33 gezet.

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 21:38
WirelessErik schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 21:07:
Wie kan mij helpen met de modbus configuratie in home assistant. Ik heb 21 en 22 aangesloten op een waveshare rs485 to eth (b) en de rs485 in mijn netwerk opgenomen. Ook heb ik in mijn configuration.yaml het volgende toegevoegd

modbus:

- name: lg_thermav

type: tcp

host: 10.0.1.13

port: 502

delay: 1

timeout: 5

message_wait_milliseconds: 30

Het betreft een 12 kW therma V R290, zonder warm water vat .

Wat moet ik verder doen, om de gegevens te kunnen uitlezen vanuit de warmtepomp
Message_wait wordt niet meer ondersteund door HA. Deze moet je even verwijderen.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20-09 14:34
Jojan265 schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 09:13:
[...]

Message_wait wordt niet meer ondersteund door HA. Deze moet je even verwijderen.
Thx,

Haal ik die eruit. Input van ChatGPT :)
Niet meer ondersteund, maar doet dan dus niets meer begrijp ik. Is niet storend, maar functioneerd dus niet meer?

[ Voor 27% gewijzigd door WirelessErik op 22-08-2026 09:35 ]


  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 21:38
WirelessErik schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 09:32:
[...]

Thx,

Haal ik die eruit. Input van ChatGPT :)
Niet meer ondersteund, maar doet dan dus niets meer begrijp ik. Is niet storend, maar functioneerd dus niet meer?
Je moet hemook echt verwijderen (of als commentaar markeren). HA kan er niet meer mee omgaan.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20-09 14:34
Jojan265 schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 10:02:
[...]

Je moet hemook echt verwijderen (of als commentaar markeren). HA kan er niet meer mee omgaan.
ok, haal ik hem eruit. Had niet het idee, dat HA er moeilijk over deed.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 20:38
WirelessErik schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 21:07:
Wie kan mij helpen met de modbus configuratie in home assistant. Ik heb 21 en 22 aangesloten op een waveshare rs485 to eth (b) en de rs485 in mijn netwerk opgenomen. Ook heb ik in mijn configuration.yaml het volgende toegevoegd

modbus:

- name: lg_thermav

type: tcp

host: 10.0.1.13

port: 502

delay: 1

timeout: 5

message_wait_milliseconds: 30

Het betreft een 12 kW therma V R290, zonder warm water vat .

Wat moet ik verder doen, om de gegevens te kunnen uitlezen vanuit de warmtepomp
Je moet natuurlijk nog sensors definieren.

Wat zie je in de logs van modbus in HA?

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 17-09 19:09
mdvmine schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 14:14:
@Bazz0847 Reklame is niet toegestaan, zie de huisregels.
Waar maak je,je druk over ?de beheerder/moderator bepaald dat.

als dat voor sommige gebruikers een oplossing kan zijn mag hij toch weten waar het te koop is LG zelf levert het niet

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20-09 14:34
walter_321 schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 23:16:
[...]

Je moet natuurlijk nog sensors definieren.

Wat zie je in de logs van modbus in HA?
Ik heb het voor elkaar hoor. Zat telkens op het verkeerde adres. Slave adres 1, maar moet 33 zijn. Na die te hebben veranderd, komt er ineens wel data binnen. Nu met chatgpt bezig de sensoren te definiëren en een mooi dashboard te bouwen. Valt nog niet mee

  • teunos93
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 20:42

teunos93

HM123HF.UB60

Neem de basis van basti-nogwat over op github. Ik heb die zelf inmiddels zwaar aangepast om de nukken van de LG te temmen.

Of; zonder reclame te maken,€200 voor een Coptimeister vs de tijd die ik heb gestoken in allerlei HA automations om hem fatsoenlijk te laten werken klinkt als een goede deal. Plus, als ik het huis ooit verkoop met de LG nog geinstalleerd, zou ik alsnog zoiets aanschaffen.

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20-09 14:34
Zoeken op GitHub naar basti? Hoe krijg ik dat geïntegreerd in ha dan?

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20-09 14:34
Wel gevonden, veel Duits. Ik stoei verder met chatgpt. Ben al een heel eind. Moet alleen nog een fatsoenlijke thermostaat zijn werkend te krijgen

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Nu online
Als je chatgpt in je IDE hebt hangen dan bouwt hij toch zo de thermostaat voor je? Of is Claude code zoveel beter. Die bouwde dat super rap namelijk. Daarna via hamcp maakte hij ook nog een bijpassend dashboard

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20-09 14:34
Wat is hamcp? Chatgpt doet dat inderdaad vrij goed, maar maakt ook best veel fouten.

Heb nu eindelijk een werkende integratie plus thermostaat

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Nu online
@WirelessErik https://github.com/homeassistant-ai/ha-mcp niet specifiek voor Claude maar daar kan je dus ook chatGPT aan koppelen. Dan kan je gewoon chatten tegen die plugin en dan bouwt hij alles in HomeAssistant en ESPhome.

Ben zelf programmeur dus kan het zelf ook maar wat hij bouwt en hoe snel dat lukt mij niet. Hij kan ook heel goed je database bevragen. Had gister gevraagd hoe efficient de warmtepomp was en wat er te optimaliseren viel daar kwam een heel verhaal uit onderbouwt door cijfers.

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20-09 14:34
jvanderkroon schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 18:54:
@WirelessErik https://github.com/homeassistant-ai/ha-mcp niet specifiek voor Claude maar daar kan je dus ook chatGPT aan koppelen. Dan kan je gewoon chatten tegen die plugin en dan bouwt hij alles in HomeAssistant en ESPhome.

Ben zelf programmeur dus kan het zelf ook maar wat hij bouwt en hoe snel dat lukt mij niet. Hij kan ook heel goed je database bevragen. Had gister gevraagd hoe efficient de warmtepomp was en wat er te optimaliseren viel daar kwam een heel verhaal uit onderbouwt door cijfers.
Thx,

Ga ik mij eens in verdiepen

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20-09 14:34
Ook te vinden in HACS? Zit niet achter de pc nu 😁

  • Kenwood960
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 16:33
jvanderkroon schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 18:54:
@WirelessErik https://github.com/homeassistant-ai/ha-mcp niet specifiek voor Claude maar daar kan je dus ook chatGPT aan koppelen. Dan kan je gewoon chatten tegen die plugin en dan bouwt hij alles in HomeAssistant en ESPhome.

Ben zelf programmeur dus kan het zelf ook maar wat hij bouwt en hoe snel dat lukt mij niet. Hij kan ook heel goed je database bevragen. Had gister gevraagd hoe efficient de warmtepomp was en wat er te optimaliseren viel daar kwam een heel verhaal uit onderbouwt door cijfers.
Ik gebruik Claude zo ook rechtstreeks in ha, enige nadeel is dat je je automations niet zo gemakkelijk meer begrijpend kunt 'lezen'....

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 20:38
Kenwood960 schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 22:10:
[...]

Ik gebruik Claude zo ook rechtstreeks in ha, enige nadeel is dat je je automations niet zo gemakkelijk meer begrijpend kunt 'lezen'....
Dat is dan de vraag die je nog extra moet stellen ;-)

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 17-09 19:09
Vraagje, wat is de beste oplossing als je een warmtepomp(LG) hebt,als in 2027 het salderen stopt

Een vast energie contract,met teruglever boete

Of een dynamisch energie contract dan heb je geen teruglever boete (evt. met thuisaccu)

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Nu online
ik heb gekozen voor dynamisch i.c.m. met thuisaccu. Zomers het huis nul op de meter en als het even kan het hele huis soms off grid (kan met de mijne) via de thuisbatterij, Batterij met zon laden en stroom tegen een redelijke prijs 's avonds en 's morgens terugleveren. 's Winters de warmtepomp even uit bij de pieken in de stroomprijs.

[ Voor 20% gewijzigd door gerlag op 07-09-2026 11:22 ]

9kW LG U44 | 2x Anker Solix Max AC | 6.5kW solar


  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 17-09 19:09
gerlag schreef op maandag 7 september 2026 @ 11:08:
ik heb gekozen voor dynamisch i.c.m. met thuisaccu. Zomers het huis nul op de meter en als jet even kan een tijd off grid (kan met de mijne) via de thuisbatterij, batterij met zon laden en stroom tegen een redelijke prijs 's avonds en 's morgens terugleveren. 's Winters de warmtepomp even uit bij de pieken in de stroomprijs.
Ik heb dus ook dynamisch sinds mei met thuisaccu afgelopen zomer is dat goed gegaan,in de zomer gebruik ik de warmtepomp niet het word dus afwachten wat het in de wintermaanden gaat doen?

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 20-09 14:51
Ik gebruik de energy states van de lg om te sturen, bij een hoge prijs gaat de lg naar energy state 8, dat is meestal een uurtje of 2 a 3 per dag.

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Nu online
Vraag mij wel af hoe lucratief dat is.

In december 2025 lag de gemiddelde kale stroomprijs op de beurs bij een dynamisch contract op 8,8 cent per kWh, en in januari 2026 op 10,8 cent per kWh (bron: EPEX day-ahead via https://slimhuys.nl/gemiddelde-stroomprijs , excl. belastingen). Inclusief energiebelasting en 21% btw kwam de gemiddelde all-in prijs uit op 23,5 cent per kWh in december en 25,9 cent per kWh in januari (bron: SlimHuys, doorgerekend met een 15-minuten dynamisch tarief). Mijn eigen vaste contract van 19 cent all-in was dus in beide maanden 4,5 tot 7 cent per kWh goedkoper dan het dynamische gemiddelde en dat is nog zonder rekening te houden met pieken zoals 8 januari, toen de dagprijs opliep tot 31 cent all-in.

Mijn eigen contract heeft een prijs van 19 cent per kWh all in. Als je geen elektrische auto laad heb je naar mijn idee niet echt voordeel van dynamische prijzen als je hoogste gebruik vooral in de wintermaanden ligt.

Als je nu een nieuw contract afsluit zal de laagste prijs op 27 cent liggen als ik gaslicht mag geloven. Het is echter de vraag wat dynamisch de komende winter gaat doen.

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 17-09 19:09
jvanderkroon schreef op maandag 7 september 2026 @ 12:28:
Vraag mij wel af hoe lucratief dat is.

In december 2025 lag de gemiddelde kale stroomprijs op de beurs bij een dynamisch contract op 8,8 cent per kWh, en in januari 2026 op 10,8 cent per kWh (bron: EPEX day-ahead via https://slimhuys.nl/gemiddelde-stroomprijs , excl. belastingen). Inclusief energiebelasting en 21% btw kwam de gemiddelde all-in prijs uit op 23,5 cent per kWh in december en 25,9 cent per kWh in januari (bron: SlimHuys, doorgerekend met een 15-minuten dynamisch tarief). Mijn eigen vaste contract van 19 cent all-in was dus in beide maanden 4,5 tot 7 cent per kWh goedkoper dan het dynamische gemiddelde en dat is nog zonder rekening te houden met pieken zoals 8 januari, toen de dagprijs opliep tot 31 cent all-in.

Mijn eigen contract heeft een prijs van 19 cent per kWh all in. Als je geen elektrische auto laad heb je naar mijn idee niet echt voordeel van dynamische prijzen als je hoogste gebruik vooral in de wintermaanden ligt.

Als je nu een nieuw contract afsluit zal de laagste prijs op 27 cent liggen als ik gaslicht mag geloven. Het is echter de vraag wat dynamisch de komende winter gaat doen.
Een prijs van 19ct/KW is prima,bij een nieuw vast contract gaat dat niet meer lukken de prijzen stijgen fors.wat het effect van salderen afschaffen is nog niet bekent ,het is gewoon een ordinaire belasting verhoging ze komen geld tekort in den Haag ,ik noem het wegenbelasting op de zon die weg is onderhoudsvrij en gratis van iedereen.....het word gebracht als subsidie afschaffen.

Vandaag dynamisch de laagste prijs was 13ct de hoogste p prijs is vandaag op 19u 42ct, gemiddelde dagprijs is vandaag 32ct.....daar komt nog bij 21% BTW+net beheerkosten aan de netbeheerdes (denk ik makkelijk is het allemaal niet)

vandaag is het bij mij goed gegaan met terug leveren +3,16 euro en geen verbruik+de accu vol voor de nacht

[ Voor 8% gewijzigd door kazemo op 07-09-2026 17:48 ]


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 20:38
kazemo schreef op maandag 7 september 2026 @ 11:03:
Vraagje, wat is de beste oplossing als je een warmtepomp(LG) hebt,als in 2027 het salderen stopt

Een vast energie contract,met teruglever boete

Of een dynamisch energie contract dan heb je geen teruglever boete (evt. met thuisaccu)
Klopt die uitleg zo?

In Vlaanderen zijn enkel de dynamische contracten met mogelijke negatieve terugleververgoeding. Een niet dynamisch contract met negatieve prijzen voor teruglevering bestaat volgens mij niet (...wel zijn het zeer lage terugleververgoedingen...).

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 17-09 19:09
walter_321 schreef op maandag 7 september 2026 @ 19:49:
[...]

Klopt die uitleg zo?

In Vlaanderen zijn enkel de dynamische contracten met mogelijke negatieve terugleververgoeding. Een niet dynamisch contract met negatieve prijzen voor teruglevering bestaat volgens mij niet (...wel zijn het zeer lage terugleververgoedingen...).
Bij julie zal de wetgeving anders zijn! in nederland is het nu nog wel zo maar dat kan veranderen als de politiek de wetten veranderen?

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 20:38
kazemo schreef op maandag 7 september 2026 @ 20:01:
[...]

Bij julie zal de wetgeving anders zijn! in nederland is het nu nog wel zo maar dat kan veranderen als de politiek de wetten veranderen?
is niet echt een wetgeving ding, is enkel een commercieel ding...
Elektriciteitsleveranciers kiezen wat ze je laten betalen of je geven voor je injectie. Ze zijn niet verplicht je te laten betalen.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 20:38
kazemo schreef op maandag 7 september 2026 @ 17:04:
[...]

...het is gewoon een ordinaire belasting verhoging ...
Het is enkel het rechttrekken dat de man zonder PV niet meebetaalt voor je PV panelen. Op zich is het fair dat je voor je pv stroom maar krijgt wat die waard is.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 20:38
kazemo schreef op maandag 7 september 2026 @ 11:03:
Vraagje, wat is de beste oplossing als je een warmtepomp(LG) hebt,als in 2027 het salderen stopt
Er is niet echt een beste oplossing. Het hangt van veel af.
Hoe is je WP gedimensioneerd? Om de WP harder of minder hard te laten werken moet je wat vermogen over hebben om idd extra vermogen te kunnen leveren om eventueel lagere vermogens momenten te compenseren.
Heb je PV of niet, een batterij of niet...
Langs de andere kant met dynamisch, zijn de goedkope uren nog eens wanneer het buiten net het warmste is. Dus dan ook de warmwater opwarming draaien is een optie.
En in Vlaanderen heb je nog de complexiteit van het capaciteitstarief waarbij hogere vermogens afnemen duurder is.

Door de WP iets harder te laten werken overdag, beetje minder tijdens de duurste avonduren en weer iets extra tijdens de goedkope nachturen vang je al veel op. Maar daarom heb je naar comfort niet meer het optimale.

Met een wat grotere batterij wordt het eventueel zeer complex opdat je die zijn goedkope uren kan laden. Alleen is de berekening wat moeilijk omwille van de verliezen in batterij en de slijtage die het op de batterij veroorzaakt...

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 17-09 19:09
walter_321 schreef op maandag 7 september 2026 @ 21:57:
[...]

Het is enkel het rechttrekken dat de man zonder PV niet meebetaalt voor je PV panelen. Op zich is het fair dat je voor je pv stroom maar krijgt wat die waard is.
De niet‑PV‑bezitter moet niet meebetalen aan jouw investering. ik heb mijn zonnepanelen echt zelf betaald

Niet‑PV‑bezitters gratis meeliften op investeringen van anderen,zonnepanelen maken een belangrijk onderdeel uit van energie voorziening en maken de KWH prijs uiteindelijk lager ook voor die die geen pv panelen hebben

De niet‑PV‑bezitter profiteert van lagere marktprijzen overdag, maar draagt niet bij aan de investeringen die die lage prijzen mogelijk maken.

Ik ben het dus niet eens met je conclusie,je begrijpt ook niet wat salderen betekent schijnbaar

Salderen betekent simpelweg dat jouw geleverde kWh dezelfde waarde krijgt als de kWh die je afneemt, omdat ze tegen elkaar worden weggestreept.

[ Voor 16% gewijzigd door kazemo op 09-09-2026 12:22 ]


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 20:38
kazemo schreef op woensdag 9 september 2026 @ 11:39:
[...]

De niet‑PV‑bezitter moet niet meebetalen aan jouw investering. ik heb mijn zonnepanelen echt zelf betaald

Niet‑PV‑bezitters gratis meeliften op investeringen van anderen,zonnepanelen maken een belangrijk onderdeel uit van energie voorziening en maken de KWH prijs uiteindelijk lager ook voor die die geen pv panelen hebben

De niet‑PV‑bezitter profiteert van lagere marktprijzen overdag, maar draagt niet bij aan de investeringen die die lage prijzen mogelijk maken.

Ik ben het dus niet eens met je conclusie,je begrijpt ook niet wat salderen betekent schijnbaar

Salderen betekent simpelweg dat jouw geleverde kWh dezelfde waarde krijgt als de kWh die je afneemt, omdat ze tegen elkaar worden weggestreept.
Niets van wat je schrijft is relevant. Gewoon omdat de niet pv-bezitters geen contract met jou hebben.
Los daarvan wil salderen in de eerste plaats zeggen dat je winterstroom gratis krijgt en dat de niet pv-bezitter daar moet voor betalen (want diezelfde levererancier die jou levert moet wel uit de kosten komen).
Merk op dat je ook een energieleverancier mag oprichten die nog altijd salderen toestaat. Het is niet dat het verboden is, alleen niet meer verplicht.

Edit; of een energieleverancier die je 25cent betaalt voor wat je op het net zet...

[ Voor 3% gewijzigd door walter_321 op 09-09-2026 15:01 ]


  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 19:14

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

dit is het lg therma topic, niet het energiecontract, accu of salderen topic. Ontopic please

Wise enough to play the fool


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 20:38
Nog iemand iets gehoord van recente software updates?

  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 20-09 16:50
Voor de CoptiMeister gebruikers, ik heb in v1.0.7 van de firmware wat energiemeters toegevoegd. Dat was een feature request van een paar pagina's geleden :) CoptiMeister is over-the-air te updaten via de webapp.

[ Voor 14% gewijzigd door Bazz0847 op 13-09-2026 19:47 ]

Maker van de HeatMeister (voorheen HeatBooster) ventilatorsturing


  • legalr
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 19:24
Bazz0847 schreef op zondag 13 september 2026 @ 19:46:
Voor de CoptiMeister gebruikers, ik heb in v1.0.7 van de firmware wat energiemeters toegevoegd. Dat was een feature request van een paar pagina's geleden :) CoptiMeister is over-the-air te updaten via de webapp.
Wat betreft de energiemeters, ik heb gisteren de coptimeister geinstalleerd en heb een ABB B21 meter, nu was het uit het keuzemenu niet helemaal duidelijk of ik de B23 optie hiervoor moest kiezen, ook was het niet duidelijk wat de B23-inv inhoud, ik heb de B21 werkend gekregen door de B23 te kiezen en de A en B op te draaien op de ABB meter zelf. ik had zelf verwacht dat de B23-inv dit zou oplossen.

  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 20-09 16:50
Bedankt voor de terugkoppeling. Ik zal een los profiel maken voor de B21, dat is wat duidelijker. De "-inv" variant is voor het geval de meter verkeerdom is aangesloten, dus als de stroom in- en uitgang omgewisseld zijn.

Maker van de HeatMeister (voorheen HeatBooster) ventilatorsturing


  • bakvis
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 16:29

bakvis

Tweakers.Nerd

Wordt er ook gewerkt aan de integratie van energie data van bijvoorbeeld een Shelly energy monitor (bijvoorbeeld een https://www.shelly.com/products/shelly-pro-3em-3ct63) in de coptimeister? Deze zijn vaak maar 1 din breed. De ABB is 3 din breed en kan lastig zijn voor mensen met een volle kast.

En niet alleen in een volle kast, maar in mijn geval staat de meterkast op een grote afstand van de warmtepomp (en nog grotere afstand van de control box). Den energiemeter heb ik het liefste in de meterkast, maar een RS485 kabel legen is niet realistisch.

[ Voor 26% gewijzigd door bakvis op 14-09-2026 09:01 ]

Mijn Specs


  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 21:13
bakvis schreef op maandag 14 september 2026 @ 08:51:
Wordt er ook gewerkt aan de integratie van energie data van bijvoorbeeld een Shelly energy monitor (bijvoorbeeld een https://www.shelly.com/products/shelly-pro-3em-3ct63) in de coptimeister? Deze zijn vaak maar 1 din breed. De ABB is 3 din breed en kan lastig zijn voor mensen met een volle kast.

En niet alleen in een volle kast, maar in mijn geval staat de meterkast op een grote afstand van de warmtepomp (en nog grotere afstand van de control box). Den energiemeter heb ik het liefste in de meterkast, maar een RS485 kabel legen is niet realistisch.
Hier weer op inhakend, via de Homewizard kWh meters zou helemaal prettig zijn als dit zou werken. Scheelt installatie en kosten.

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Lucht WTW met warmtepomp | 12 kWP Oost-West | Growatt SPH-10000TL3 BH-UP | 15kWh Growatt ARK High voltage


  • ThunderStorm
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 20:43
Zijn er al mensen met (veel) praktijkervaring van de Coptimeister? Ik weet dat er ca. een maand terug ook naar gevraagd is door een ander, maar volgens mij zonder veel reacties hierop.

Ik ben hier wel benieuwd naar en zit zelf met een weliswaar werkend, maar zeer in vermogen fluctuerende warmtepomp. Dat zal te maken hebben met mijn onderdimensionering in afgifte (radiatoren) wat zorgt voor een 'prachtige' golfbeweging in mijn watertemp/vermogen. Uiteindelijk wordt de keet wel warm, maar efficiënt is het volgens mij niet.

Hetgeen wat mij tegenhoudt om er eentje te bestellen is het huidige gebruik van een externe Nest-thermostaat en heb geen zin om de boel weer 'om te bouwen' met de (lelijke) LG-thermostaat weer in de woonkamer. En alles sturen op alleen water wil ik ook niet, dus ben wel afhankelijk van lucht only (Nest met aan/uit zonder opentherm).

Benieuwd naar de ervaringen van mede-tweakers.

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Nu online
Ben ik ook wel benieuwd naar, en ook hoeveel procent het dan echt bespaart tegenover de standaard aansturing. Ben er zelf wat pessimistisch over.

Dit jaar wel mijn esphome aanpak wat getuned met hulp van Claude. Ben benieuwd hoe dat gaat bevallen. Heb daar wat stooklijn correcties gemaakt op basis van gevoelstemperatuur en wind en pak een gemiddelde buiten temperatuur over de laatste 2 uur om niet teveel te schommelen.

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • thijspillen
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 21:41
ThunderStorm schreef op maandag 14 september 2026 @ 11:52:
Zijn er al mensen met (veel) praktijkervaring van de Coptimeister? Ik weet dat er ca. een maand terug ook naar gevraagd is door een ander, maar volgens mij zonder veel reacties hierop.

Ik ben hier wel benieuwd naar en zit zelf met een weliswaar werkend, maar zeer in vermogen fluctuerende warmtepomp. Dat zal te maken hebben met mijn onderdimensionering in afgifte (radiatoren) wat zorgt voor een 'prachtige' golfbeweging in mijn watertemp/vermogen. Uiteindelijk wordt de keet wel warm, maar efficiënt is het volgens mij niet.

Hetgeen wat mij tegenhoudt om er eentje te bestellen is het huidige gebruik van een externe Nest-thermostaat en heb geen zin om de boel weer 'om te bouwen' met de (lelijke) LG-thermostaat weer in de woonkamer. En alles sturen op alleen water wil ik ook niet, dus ben wel afhankelijk van lucht only (Nest met aan/uit zonder opentherm).

Benieuwd naar de ervaringen van mede-tweakers.
Heb de Coptimeister inmiddels in huis, wil deze (+Eastron SDM120-Modbus MID 45A, 1 Fase kWh meter met Modbus) met behulp van mijn installateur (ben een zeer licht-groene nerd ;) ) plaatsen.

Helaas kan het plaatsen niet eerder dan 1e week oktober.
Laten we zeggen net op tijd voordat het stookseizoen goed op gang komt.

Dus veel eerder dan eind oktober kan ik je mijn eerste persoonlijke ervaringen (helaas) niet delen. Het systeem moet natuurlijk een tijdje gedraaid hebben.

Een rendementsverbetering tot 20% zou mogelijk moeten zijn is mij aangegeven. Al lijkt mij dit zeer situatieafhankelijk.

Aangezien ik zelf een gescheiden CV systeem zonder buffervat (LG Therma warmtepomp) en tapwater systeem (warmtepompboiler 270L + heatpipes) heb denk ik dat mijn specifiek geval veel verbeterpotentieel >:) heeft.

Ik hoop voor je dat er in de tussentijd al wat (daadwerkelijke) ervaringsdeskundigen zijn die hun ervaringen met je willen delen.

Mocht je eind oktober nog imput nodig hebben....

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Nu online
@thijspillen maar heb je ook meetdata van vorige jaren? Anders valt er weinig te vergelijken natuurlijk.

Heb zelf een verbruik van 1400kWh per jaar. Stel dat je daar 10% op kan optimaliseren dan is dat 140kWh a €0,30 = €42.

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Nu online

PeteSplit

ik weet het niet

ThunderStorm schreef op maandag 14 september 2026 @ 11:52:
Zijn er al mensen met (veel) praktijkervaring van de Coptimeister? Ik weet dat er ca. een maand terug ook naar gevraagd is door een ander, maar volgens mij zonder veel reacties hierop.

Ik ben hier wel benieuwd naar en zit zelf met een weliswaar werkend, maar zeer in vermogen fluctuerende warmtepomp. Dat zal te maken hebben met mijn onderdimensionering in afgifte (radiatoren) wat zorgt voor een 'prachtige' golfbeweging in mijn watertemp/vermogen. Uiteindelijk wordt de keet wel warm, maar efficiënt is het volgens mij niet.

Hetgeen wat mij tegenhoudt om er eentje te bestellen is het huidige gebruik van een externe Nest-thermostaat en heb geen zin om de boel weer 'om te bouwen' met de (lelijke) LG-thermostaat weer in de woonkamer. En alles sturen op alleen water wil ik ook niet, dus ben wel afhankelijk van lucht only (Nest met aan/uit zonder opentherm).

Benieuwd naar de ervaringen van mede-tweakers.
Ik heb vanaf het begin een golfbeweging van de compressor en daardoor in het vermogen en de temperaturen. Ik heb gezocht waar dit aan zou kunnen liggen, maar heb de oorzaak nog niet gevonden. Hier op het topic zijn meerdere LG warmtepomp gebruikers met hetzelfde beeld.

Hier een afbeelding van de temperaturen in de tijd.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/36Jdso2CnAFI_UO3k36DFMcDxtA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MnJMTOhsDWKAEqraC8T5VL6n.jpg?f=fotoalbum_large

Om zo goed mogelijk rust in het systeem te krijgen, varieer ik de temperatuur niet (geen stooklijn, of andere regelingen / veranderingen van de temperatuur). Doordat ik vloerverwarming als hoofd verwarming gebruik, heb ik toch een redelijke constante temperatuur in huis. (In de kamers met alleen radiatoren, merk je soms wel de temperatuur schommelingen)

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • thijspillen
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 21:41
jvanderkroon schreef op maandag 14 september 2026 @ 14:56:
@thijspillen maar heb je ook meetdata van vorige jaren? Anders valt er weinig te vergelijken natuurlijk.

Heb zelf een verbruik van 1400kWh per jaar. Stel dat je daar 10% op kan optimaliseren dan is dat 140kWh a €0,30 = €42.
Ik heb inderdaad (vandaar ook de eerder genoemde installatie van een 1-fase meter) nog geen echte meetdata, maar ik heb wel twee jaar P1 verbruik en met een (zeer natte) vinger schat ik in dat de LG ongeveer 3000 kWh per jaar verbruikt. Ik zal in ieder geval wel het verschil moeten opmerken, maar ik zal later nooit kunnen vertellen of het rendement met 17% of 23% verbetert is.

Dat laat ik aan de echte Tweakers over. ;)

  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 20-09 16:50
Die golfbeweging wordt inderdaad inherent veroorzaakt door de regeling van de LG, en die wordt weggenomen met de regeling van de Coptimeister :) De R32 units in het bijzonder hebben hier last van.

Screenshotje van de uitgaande watertemperatuur van een R32 unit met weinig water in het systeem, zonder buffervat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5kdpMeH7m9hPRaTSur7H2Xj9Yj4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kauHjUtzyFs7KBlI53ibVkRB.jpg?f=fotoalbum_large

In steady state (in de middag) zie je keurige stabiele watertemperatuur.

[ Voor 82% gewijzigd door Bazz0847 op 14-09-2026 17:40 ]

Maker van de HeatMeister (voorheen HeatBooster) ventilatorsturing


  • teunos93
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 20:42

teunos93

HM123HF.UB60

De sample rate is wel heel laag met 1/uur?

  • bakvis
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 16:29

bakvis

Tweakers.Nerd

teunos93 schreef op maandag 14 september 2026 @ 19:04:
De sample rate is wel heel laag met 1/uur?
Data is van april, die is waarschijnlijk genormaliseerd door de lange termijn opslag in home assistant

Mijn Specs


  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 20-09 16:50
bakvis schreef op maandag 14 september 2026 @ 19:11:
[...]


Data is van april, die is waarschijnlijk genormaliseerd door de lange termijn opslag in home assistant
Yes, correct :) Ik ben momenteel ook niet in de gelegenheid om meer gedetailleerde data op te zoeken (ben nu niet thuis). Maar ik denk dat bovenstaande eea al mooi laat zien.

Maker van de HeatMeister (voorheen HeatBooster) ventilatorsturing


  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Nu online
Denk het eigenlijk niet. 1 sample per uur zegt niet zo veel. Maar als je weer thuis bent, zoek dan eens de echte per (paar) seconde data op en laat die zien. Niet van een toevallig stabiel stukje, maar van een langere periodes wat variaties in setpunt en dan zonder die golfbewegingen. Tot nu toe nog niet erg overtuigd. Maar ik laat me graag overtuigen.

9kW LG U44 | 2x Anker Solix Max AC | 6.5kW solar


  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 20-09 16:50
De stabiliteit is niet toevallig ;) Inmiddels ben ik weer thuis, en heb op de productpagina een mooi vergelijk toegevoegd met hoge resolutie meetdata. We hebben een kleine 20 installaties draaien, dit is representatief voor het gedrag. Sterker nog, in veel gevallen (met name bij de R32 units) is het verschil groter en moduleert de compressor überhaupt nauwelijks terug zonder CoptiMeister bij hogere buitentemperaturen, en met CoptiMeister moduleert het netjes zoals je zou verwachten.

Hier ook even de plaatjes voor het gemak.

Zonder CoptiMeister:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1UPkibzlLmTVk-Za5z0FmiIfbdI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1rInXxybROFEoNEb7DtIZDJm.png?f=fotoalbum_large

Met CoptiMeister inclusief energie-sturing:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lW7NNDRVBRrRemxdD0owYzGUBmw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1TyGVoNCdYBPfQYQ61MeJRvf.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 86% gewijzigd door Bazz0847 op 15-09-2026 11:17 ]

Maker van de HeatMeister (voorheen HeatBooster) ventilatorsturing


  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Nu online
Bazz0847 schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 11:11:
De stabiliteit is niet toevallig ;) Inmiddels ben ik weer thuis, en heb op de productpagina een mooi vergelijk toegevoegd met hoge resolutie meetdata. We hebben een kleine 20 installaties draaien, dit is representatief voor het gedrag. Sterker nog, in veel gevallen (met name bij de R32 units) is het verschil groter en moduleert de compressor überhaupt nauwelijks terug zonder CoptiMeister bij hogere buitentemperaturen, en met CoptiMeister moduleert het netjes zoals je zou verwachten.

Hier ook even de plaatjes voor het gemak.

Zonder CoptiMeister:
[Afbeelding]

Met CoptiMeister inclusief energie-sturing:
[Afbeelding]
Tnx. Geen buffervat hier en relatief weinig water en warmte-inhoud in het afgiftesysteem. In potentie dus een behoorlijke kans op getoond aan/uit gedrag zonder coptimeister. Maar dat is ook via HA aardig in de tang te houden. Met coptimeister zie ik nog steeds veel start stops, en dat is m.i. niet nodig. Onze R32 moduleert bij hogere buitentemperaturen van zichzelf keurig terug naar 10 Hz, zolang hij maar helemaal door de optartpiek komt. Eenmaal op 10 Hz kan de WP dagen- zo niet wekenlang modulerend blijven draaien tussen 10 Hz en hoger zonder helemaal uit te schakelen. Mocht ie bij 10Hz en hoge buitentemperaren nog te veel vermogen geven, en dreigt binnen te warm te worden, dan zet HA de WP even helemaal uit. Iets dergelijks lijkt de coptimeister ook te doen, maar dan 'vaker'. Of de WP dat 'fijner vindt' durf ik niet te zeggen. Wat ik niet zie is dat de 'bekende' oscillatie rond het setpoint, dus zonder dat de WP helemaal aan/uit gaat, wordt aanpakt. Uit de beschrijving meende ik te begrijpen dat de 'lijn recht' zou blijven. Ook in de coptimeister grafiek zie je een glimp van zo'n type oscillatie rond 02:00 en 03:30.

Onderstaand twee plaatjes die ongeveer duiden zoals ons systeem met HA zich gedraagt. 21 maart dit jaar.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nJZqZW0B7euQFJjN5LsufwLw-UI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AIpSBORvJ2eRbtj20SJ9Bu6K.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5eT1XUqdroSC1nRiWUB9TNs4CTE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TOSgTRdX5KmgXO1vXjru2fei.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 2% gewijzigd door gerlag op 15-09-2026 14:55 . Reden: tekstfoutjes en redigeren. AI-loos ;) ]

9kW LG U44 | 2x Anker Solix Max AC | 6.5kW solar


  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Nu online

PeteSplit

ik weet het niet

Mijn plaatje van de compressor, zonder starts/stops.
Eenmaal aan blijft de warmtepomp aan en moduleert terug naar 10/11 Hz, maar daarna gaat de warmtepomp weer naar 20/25 Hz.
Bij mij dus geen vlakke lijn, maar modulerend tussen 10 en 25 Hz.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sG4pnuUvvAUUislzF2itqqX11ug=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LBksph06ui8x99EUJ2brMGOw.jpg?f=fotoalbum_large

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 20-09 16:50
gerlag schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 14:47:
[...]

Tnx. Geen buffervat hier en relatief weinig water en warmte-inhoud in het afgiftesysteem. In potentie dus een behoorlijke kans op getoond aan/uit gedrag zonder coptimeister. maar dat is ook via HA aardig in de tang te houden. Met coptimeister zie ik nog steeds veel start stops, en dat is m.i. niet nodig.
Die start/stops zijn daar bewust geplaatst, om twee redenenen: 1) omdat er in deze situatie teveel warmte werd gegenereerd op de laagste compressorfrequentie. CoptiMeister werkt met een thermische balans, en probeert dus op een slimme manier de opgewekte warmte te matchen met de warmtebehoefte. Daardoor zie je het trage aan-uit gedrag. Dus die stops zijn wél nodig, omdat de woning anders teveel zou opwarmen. Je ziet daarom ook dat de LG zonder CoptiMeister heel veel gaat pendelen en nooit steady state bereikt. 2) Er wordt ook bijgestuurd op PV-opwek, waardoor de setpoints wat schuiven gedurende de dag.
Onze R32 moduleert bij hogere buitentemperaturen van zichzelf keurig terug naar 10 Hz, zolang hij maar helemaal door de optartpiek komt. Eenmaal op 10 Hz kande WP dagen- zo niet wekenlang modulerend blijven draaien. Mocht ie dan nog te veel vermogen geven, en het wordt te warm binnen, dan zet HA de WP even helemaal uit. Iets dergelijks lijkt de coptimeister ook te doen, maar dan 'vaker'. Of de WP dat 'fijner vindt' durf ik niet te zeggen. Wat ik niet zie is dat de 'bekende' oscillatie rond het setpoint, dus zonder dat de WP helemaal aan/uit gaat, wordt aanpakt. Uit de beschrijving meende ik te begrijpen dat de 'lijn recht' zou blijven. Ook in de coptimeister grafiek zie je een glimp van zo'n type oscillatie ..
Door tijdvertraging in het systeem heb je altijd iets van slingering bij transienten, dus de neiging tot slingeren is er zeker, maar met de CoptiMeister dempen deze uit. De originele regeling van LG blijft rond het setpoint slingeren, dat doet de CoptiMeister niet :)
Onderstaand twee plaatjes die ongeveer duiden zoals ons systeem met HA zich gedraagt. 21 maart dit jaar.

~[Afbeelding]

~[Afbeelding]
Dat is ook niet verkeerd! :)

Maker van de HeatMeister (voorheen HeatBooster) ventilatorsturing


  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 20-09 16:50
PeteSplit schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 14:56:
Mijn plaatje van de compressor, zonder starts/stops.
Eenmaal aan blijft de warmtepomp aan en moduleert terug naar 10/11 Hz, maar daarna gaat de warmtepomp weer naar 20/25 Hz.
Bij mij dus geen vlakke lijn, maar modulerend tussen 10 en 25 Hz.

[Afbeelding]
Zonder CoptiMeister neem ik aan ;) Dit is typisch het gedrag van een R32 unit met de standaard regeling.

Maker van de HeatMeister (voorheen HeatBooster) ventilatorsturing


  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Nu online
Bazz0847 schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 14:57:
[...]

Die start/stops zijn daar bewust geplaatst, om twee redenenen: 1) omdat er in deze situatie teveel warmte werd gegenereerd op de laagste compressorfrequentie. CoptiMeister werkt met een thermische balans, en probeert dus op een slimme manier de opgewekte warmte te matchen met de warmtebehoefte. Daardoor zie je het trage aan-uit gedrag. Dus die stops zijn wél nodig, omdat de woning anders teveel zou opwarmen. Je ziet daarom ook dat de LG zonder CoptiMeister heel veel gaat pendelen en nooit steady state bereikt. 2) Er wordt ook bijgestuurd op PV-opwek, waardoor de setpoints wat schuiven gedurende de dag.


[...]

Door tijdvertraging in het systeem heb je altijd iets van slingering bij transienten, dus de neiging tot slingeren is er zeker, maar met de CoptiMeister dempen deze uit. De originele regeling van LG blijft rond het setpoint slingeren, dat doet de CoptiMeister niet :)


[...]

Dat is ook niet verkeerd! :)
Mijn insteek was juist om het aantal; start/stops zoveel mogelijk te beperken omdat een startpiek steeds extra warmte in het systeem brengt, En dat is wat je juist niet wilt (denk ik) als je laag vermogen in huis nodig hebt. Steady state bereik ik door na de startpiek het momentane setpoint van de watertemperatuur heel gedoseerd (lees: rustig) naar de uiteindelijk noodzakelijke watertemperatuur te leiden. Steeds een (half) graadje lager dan de feitelijke watertemperatuur. Dan slaat de WP niet af, althans zolang alles binnen de hysteresis blijft. Die oscillaties zoals @PeteSplit ze laat zien in de steady state mode zijn er niet altijd maar blijven zeker wel latent aanwezig. Die zijn m.i. niet 'actief' te behandelen, althans niet via modbus, maar je kunt ze wel proberen te voorkomen door het systeem 'rustig' te houden.

Al met al interessant te ervaren dat er meerdere benaderingen zijn om de LG's een beetje in toom te houden.

[ Voor 3% gewijzigd door gerlag op 15-09-2026 17:35 ]

9kW LG U44 | 2x Anker Solix Max AC | 6.5kW solar


  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 21:13
Dan slinger ik mijn run er ook eens in, 22 maart in dit geval omdat ik op 21 maart nog te veel warmte in de vloer had zitten en daardoor de run niet zo lang duurde.

Dit is bij mij typisch gedrag, een paar keer heen en weer moduleren en vervolgens stabiel blijven draaien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HJbkVGdWDh93Ymw66TloQvZy6Mk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jknlB8eSqXpSENwwVaFs5mn1.jpg?f=fotoalbum_large

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Lucht WTW met warmtepomp | 12 kWP Oost-West | Growatt SPH-10000TL3 BH-UP | 15kWh Growatt ARK High voltage


  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 21:31
Die coptimeister past toch gwn dezelfde methodes toe die ook hier in het topic veelvuldig voorbij komen.

Kan best een mooi kant en klaar product zijn, maar ik zie nog geen reden om mijn eigen diy oplossing te vervangen.

Op basis van de gedeelde logs van coptimeister zie ik nog wel ruimte voor verbetering, maar dat zou ook met allerhande randvoorwaarde te maken hebben

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 21:31
@Bazz0847 wat ik niet kan terugvinden is of en hoe de ruimtetemperatuur door de coptimeister wordt gemeten. En kan er een externe (modulerende) kamerthermostaat worden aangesloten en wat is daar dan het effect van?

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


  • ThunderStorm
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 20:43
En aanvullend; wat als er een niet modulerende (Nest) thermostaat is aangesloten? Ik weet uit het contact via PM met @Bazz0847 van een tijdje terug hier nog geen ervaring mee was, maar ben benieuwd of iemand hier iets zinnigs over kan zeggen of ervaring heeft.

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Nu online
In beginsel gaat dat met een warmtepomp niet heel fijn werken.

Er zou natuurlijk iets gemaakt kunnen worden dat het gemiddeld vermogen van de warmtepomp langzaam op- of afregelt naar gelang het open of dicht zijn van het contact in de thermostaat. Vroeg of laat ga je dan de gewenste temperatuur wel bereiken. Het noodzakelijk vermogen van de WP wordt uiteindelijk bepaald door de open/dicht tijd van de thermostaat. Staat die even lang open als dicht, dan zit je op het setpoint en mag het vermogen van de WP niet veranderen. Maar het zal een traag systeem worden, inherent aan warmtepompen. Een warmtepomp blaast in tegenstelling tot een CV nu eenmaal niet even 20 kW aan warmte het huis in. Dus het neemt tijd.

Of de coptimeister dit kan? Geen idee, maar het moet maakbaar zijn. In HA is zoiets in ieder geval relatief eenvoudig te implementeren.

9kW LG U44 | 2x Anker Solix Max AC | 6.5kW solar


  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 21:39
ThunderStorm schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 18:59:
En aanvullend; wat als er een niet modulerende (Nest) thermostaat is aangesloten? Ik weet uit het contact via PM met @Bazz0847 van een tijdje terug hier nog geen ervaring mee was, maar ben benieuwd of iemand hier iets zinnigs over kan zeggen of ervaring heeft.
Ik heb mijn LG 7 kW semi-hybride gemaakt. In ESPHome op een ESP32 een programma gemaakt die de retourtemperatuur meet van het water dat terugstroomt naar het buffervat. Bij een in te stellen buitentemperatuur (bijv. 5 graden) schakel je een routine in die de retourtemperatuur meet. Komt deze onder een in te stellen waarde (bijv. 30 graden) dan gaat de CV ca. 5 minuten aan en dan min. 5 minuten uit.
Idealiter schakel je de CV max. 12x per uur.
Voldoende om het CV water (een paar graden op te warmen. En het water in de buffervat wordt ook iets opgewarmd.

Ook wordt de CV 5 minuten ingeschakeld bij het begin van een defrost om het verlies aan warmte te compenseren.

Voordeel is dat de warmtepomp minder hard hoeft te werken. Staat op vast debiet.
Voordeel van de CV is dat deze snel is en veel vermogen kan leveren. Puur als back-up.