LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1

Pagina: 1 ... 188 ... 205 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • ZjelcoP
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 16-03 16:20
teunos93 schreef op donderdag 13 november 2025 @ 12:43:
[...]

Ik heb dit zelf even voor je geprobeerd en met dip switch 2 aan blijft zelfs in silent mode de orc piek kort, daarmee verhelp je dus de fw bug!
Hij gaat hier met de orc wel even kort over de hysterese heen vandaar dat die uit gaat.[Afbeelding]
Thx, dat klinkt bemoedigend, ga ik direct uit proberen als ik thuis ben! :*)

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16-03 09:35
walter_321 schreef op donderdag 13 november 2025 @ 09:38:
Gisteren modbus naar wifi aangesloten: deze https://www.waveshare.com/rs485-to-wifi-eth.htm
De voedingsmodule en wifimodule in de control box geplaatst. Tot mijn verbazing komt de wifi toch nog voldoende sterk door de metalen doos (en uit de kelder met dikke beton vloer...). Eventueel verhuis ik het nog naar het elektriciteitskastje naast de control box.

Ik krijg wat waardes te zien...

Alleen de target temp circuit 1 komt niet goed door (holding register Address 2); deze geeft constant 20 als waarde. Iemand een idee waarom dat is?
:? ik weet het zelf niet,wel gevraagd met AI wat de oorzaak kan zijn dat is een heel verhaal geworden
wil je het zien? .....ik zelf word er niet wijs uit!

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-03 20:57
PeteSplit schreef op donderdag 13 november 2025 @ 13:06:
[...]

Wat zou de doeltemperatuur moeten zijn volgens stooklijn ?
adres 3 is nu '0'.
De voorbije uren zou de doeltemperatuur ergens tussen 22 en 24 uur moeten gelegen hebben (18°C buiten is 22 graden doeltemp, 12°C is 23,8°C doel

Walter

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16-03 09:35
walter_321 schreef op donderdag 13 november 2025 @ 14:31:
[...]

adres 3 is nu '0'.
De voorbije uren zou de doeltemperatuur ergens tussen 22 en 24 uur moeten gelegen hebben (18°C buiten is 22 graden doeltemp, 12°C is 23,8°C doel

Walter
Er word gemeten met de sensors op de wp zelf in/uit als de compressor uit staat is dat nagenoeg gelijk dus 20gr is dan aannemelijk(af en toe loopt de circulatiepomp dan word het anders komt warm water uit de vloer terug)
wat geeft die dan aan op de RMC in/uit daar kan je ook kijken!

[ Voor 5% gewijzigd door kazemo op 13-11-2025 16:10 ]


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-03 20:57
kazemo schreef op donderdag 13 november 2025 @ 16:06:
[...]

Er word gemeten met de sensors op de wp zelf in/uit als de compressor uit staat is dat nagenoeg gelijk dus 20gr is dan aannemelijk(af en toe loopt de circulatiepomp dan word het anders komt warm water uit de vloer terug)
'lg_target_temp_circuit1" is de doeltemperatuur en is een 'berekende' waarde op basis van stooklijn en buitentemperatuur: niet iets 'gemeten'. Deze waarde is al van gisterenavond 22u vast op de 20 graden. Lopende compressor of pomp zouden geen impact mogen hebben. De buitentemperatuur wordt correct weergegeven.

  • teunos93
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 08:27

teunos93

HM123HF.UB60

Uhhhh de target temp circuit 1 is in heating mode, de target temp op stooklijn bestaat helemaal niet…. Als je die wilt moet je zelf een template sensor aanmaken met een berekening op basis van de ingestelde waarden.

  • Savagegek
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 13-03 10:03
Volgens mij is holding address 2 gewoon de thermostaat temperatuur setting. Dus zolang je thermostaat of rmc op 20 staat lijkt me dat goed toch.
Zover ik weet is er geen slimme of berekende lucht temperatuur setting?
[/] Wat @teunos93 zegt :)

Misschien dat holding_register 2 en input_register 2 door elkaar worden gehaald. De input address 2 is namelijk de watertemp die wel bepaald zal worden of de wp aanslaat en icm stooklijn al dan niet op aanvoer of invoer temp geregeld.

[ Voor 38% gewijzigd door Savagegek op 13-11-2025 16:58 ]


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-03 20:57
teunos93 schreef op donderdag 13 november 2025 @ 16:44:
Uhhhh de target temp circuit 1 is in heating mode, de target temp op stooklijn bestaat helemaal niet…. Als je die wilt moet je zelf een template sensor aanmaken met een berekening op basis van de ingestelde waarden.
dit zegt de handleiding (ik neem de Engelse omdat ik gok dat die het minste met vertaalproblemen vecht):
40003Target temp (Heating/Cooling)
Circuit 1
Het verwijst naar een doel voor verwarmen: mijn simplistische idee is dat het de doeltemperatuur is van de regelaar...
Moest het dat niet zijn: dan is dat wel echt een stomme warmtepomp... Mijn 20 jaar oude warmtepomp kan dat zelfs (en dan begrijp je tenminste wat de WP aan het doen is...).

edit: het zou idd beter zijn als LG zegt welke temperatuur dat is: is de 'luchttemperatuur' of de 'watertemperatuur' waarnaar de wp werkt. En als het idd de luchttemperatuur is en ik stuur water, zou deze waarde logischer wijze 'leeg' moeten zijn want er is geen doeltemperatuur.

[ Voor 13% gewijzigd door walter_321 op 13-11-2025 17:10 ]


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-03 20:57
teunos93 schreef op donderdag 13 november 2025 @ 16:44:
Uhhhh de target temp circuit 1 is in heating mode, de target temp op stooklijn bestaat helemaal niet…. Als je die wilt moet je zelf een template sensor aanmaken met een berekening op basis van de ingestelde waarden.
40002Control method (Circuit 1/2)0 : Water outlet temp. control
1 : Water inlet temp. control
2 : Room air control
40003 Target temp (Heating/Cooling)
Circuit 1
Nu was ik misschien ook getriggerd omdat het register ervoor zegt waarom de wp stuurt (water inlet of outlet of luchttemp; bij mij is het inlet (1)). Ik zou dan verwachten dat het volgende register de waarde geeft waarnaar je aan het sturen bent ipv zomaar eentje... (lucht in dit geval).
Misschien zijn mijn verwachtingen te hoog ;-).

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:27

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

walter_321 schreef op donderdag 13 november 2025 @ 17:01:

edit: het zou idd beter zijn als LG zegt welke temperatuur dat is: is de 'luchttemperatuur' of de 'watertemperatuur' waarnaar de wp werkt. En als het idd de luchttemperatuur is en ik stuur water, zou deze waarde logischer wijze 'leeg' moeten zijn want er is geen doeltemperatuur.
Ik weet niets van een Waveshare, ik weet alleen dat je bij een ESP en bij een Waveshare wel iets moet instellen voordat je de modbus kunt uitlezen. Heb je op andere adressen wel goede waarden ?

Hier een handleiding voor het instellen van een waveshare
Jojan265 in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"
met config yaml wijzigingen
JansenSE in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"

[ Voor 6% gewijzigd door PeteSplit op 13-11-2025 17:59 ]

LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-03 20:57
PeteSplit schreef op donderdag 13 november 2025 @ 17:38:
[...]


Ik weet niets van een Waveshare, ik weet alleen dat je bij een ESP en bij een Waveshare wel iets moet instellen voordat je de modbus kunt uitlezen. Heb je op andere adressen wel goede waarden ?

Hier een handleiding voor het instellen van een waveshare
Jojan265 in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"
met config yaml wijzigingen
JansenSE in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"
De hele home assistant integratie werkt ok; ik kan echt alles uitlezen...
Alleen die 'target temperatuur' geeft een waarde die ik niet versta.
Ik begin me er bij neer te leggen dat de wp niet terug geeft naar welke waarde ze streeft, tenminste niet als je op water en AI stuurt....

  • teunos93
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 08:27

teunos93

HM123HF.UB60

Even ervanuit gaande dat je ook die mooie duitse yaml file als basis hebt gebruikt, dit bespaard je wat werk.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
template:
  - sensor:
      - name: "hp_automode_setpoint_inlet" # "HP auto mode setpoint on INLET"
        unique_id: "hp_automode_setpoint_inlet"
        unit_of_measurement: "°C"
        state: >
          {% set t_lucht_min = -10 %}
          {% set t_lucht_max = 16 %}
          {% set t_water_min = 35 %}
          {% set t_water_max = 21 %}
          {% set buitentemp = states('sensor.hp_outside_temp') | float(default=0) %}
          {% set helling = (t_water_max - t_water_min) / (t_lucht_max - t_lucht_min) %}
          {% set offset = t_water_min - (helling * t_lucht_min) %}
          {% set t_water = (helling * buitentemp + offset) %}
          {% if t_water < t_water_max %}
            {% set t_water = t_water_max %}
          {% elif t_water > t_water_min %}
            {% set t_water = t_water_min %}
          {% endif %}
          {{ t_water | round(1) }}

      - name: "hp_automode_setpoint_outlet" # "HP auto mode setpoint on OUTLET"
        unique_id: "hp_automode_setpoint_outlet"
        unit_of_measurement: "°C"
        state: >
          {% set t_lucht_min = -10 %}
          {% set t_lucht_max = 16 %}
          {% set t_water_min = 40 %}
          {% set t_water_max = 26 %}
          {% set buitentemp = states('sensor.hp_outside_temp') | float(default=0) %}
          {% set helling = (t_water_max - t_water_min) / (t_lucht_max - t_lucht_min) %}
          {% set offset = t_water_min - (helling * t_lucht_min) %}
          {% set t_water = (helling * buitentemp + offset) %}
          {% if t_water < t_water_max %}
            {% set t_water = t_water_max %}
          {% elif t_water > t_water_min %}
            {% set t_water = t_water_min %}
          {% endif %}
          {{ t_water | round(1) }}

      - name: "hp_automode_setpoint"
        unique_id: "hp_automode_setpoint"
        unit_of_measurement: "°C"
        state: >
          {% set control_method = states('sensor.hp_control_method') | int(default=0) %}
          {% if control_method == 0 %}
            {{ states('sensor.hp_automode_setpoint_outlet') | float(default=0) | round(1) }}
          {% else %}
            {{ states('sensor.hp_automode_setpoint_inlet') | float(default=0) | round(1) }}
          {% endif %}

      - name: "hp_setpoint_temp" # "HP Setpoint Temp (for Auto&Heating)"
        unique_id: "hp_setpoint_temp"
        unit_of_measurement: "°C"
        state: >
          {% set mode = states('sensor.hp_operation_mode') | int(default=0) %}
          {% set automode_temp = states('sensor.hp_automode_setpoint') | float(default=0) %}
          {% set shift_value = states('sensor.hp_shift_value_in_auto_mode_circuit1') | float(default=0) %}
          {% if mode == 3 %}
            {{ (automode_temp + shift_value) | round(1) }}
          {% elif mode == 4 %}
            {{ states('sensor.hp_target_temp_circuit1') | float(default=0) | round(1) }}
          {% else %}
            unknown
          {% endif %}

      - name: "hp_temp_difference_to_setpoint"
        unique_id: "hp_temp_difference_to_setpoint"
        unit_of_measurement: "°C"
        state: >
          {% set control_method = states('sensor.hp_control_method') | int(default=0) %}
          {% if control_method == 0 %}
            {% set actual_temp = states('sensor.hp_outlet_temp') | float(0) %}
          {% else %}
            {% set actual_temp = states('sensor.hp_inlet_temp') | float(0) %}
          {% endif %}
          {% set setpoint = states('sensor.hp_setpoint_temp') | float(0) %}
          {{ (actual_temp - setpoint) | round(1) }}

Zover ik kan zien (op basis van uitschakelmomenten op hysterese) regelt de WP precies op deze setpoints.
Wel zelf even je stooklijn temps aanpassen.
Nu graag jezelf erbij neerleggen :)

[ Voor 14% gewijzigd door teunos93 op 13-11-2025 19:59 ]


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-03 20:57
teunos93 schreef op donderdag 13 november 2025 @ 19:57:
...

Nu graag jezelf erbij neerleggen.
makelijker gezegd dan gedaan ;-). Ik mis nog de vermogen berekening...

  • teunos93
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 08:27

teunos93

HM123HF.UB60

Omdat je het zo lief vraagt dan...
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
      - name: "hp_power_delivered"
        unique_id: "hp_power_delivered"
        unit_of_measurement: "W"
        state: >
          {% set flow_lpm = states('sensor.hp_flow_rate') | float(0) %}
          {% set temp_in = states('sensor.hp_inlet_temp') | float(0) %}
          {% set temp_out = states('sensor.hp_outlet_temp') | float(0) %}
          {% set delta_temp = temp_out - temp_in %}
          {% set mass_flow_rate = flow_lpm / 60 %}
          {% set cp = 4180 %}
          {{ (mass_flow_rate * cp * delta_temp) | round(1) }}


Uitbreiden met massa op temperatuur afhankelijk basis mag je zelf doen als je dat zo precies wil.

[ Voor 7% gewijzigd door teunos93 op 13-11-2025 20:04 ]


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-03 20:57
Uitbreiden met massa op temperatuur afhankelijk basis mag je zelf doen als je dat zo precies wil.
Water tussen 20 en 35 graden... is 0.002 gram lichter dan 1kg per dm3; en het verschil tussen 20 en 35 graden is 0.001gram.... potentieel is het vermogen 0,3% fout hierdoor... (ben ik dat toch niet gaan nakijken...).

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-03 20:57
Hier de 7kw r290; die lijkt niet onder 11l/min (10,5 exact) te willen gaan.

Iemand bij wie zijn LG therma de omlooppomp wel lager wil gaan?

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 08:20
walter_321 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 12:17:
Hier de 7kw r290; die lijkt niet onder 11l/min (10,5 exact) te willen gaan.

Iemand bij wie zijn LG therma de omlooppomp wel lager wil gaan?
Waarom zou je nog lager willen? Ik wou dat die van mij 10.5 L als ondergrens zou hebben. Dan had ik geen last bij optimale debiet voor te lage flow.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-03 20:57
Jojan265 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 12:27:
[...]

Waarom zou je nog lager willen? Ik wou dat die van mij 10.5 L als ondergrens zou hebben. Dan had ik geen last bij optimale debiet voor te lage flow.
uit nieuwsgierigheid: ik zie dat uit de compressor 39°C komt. Wat relatief hoog is omdat de watertemperatuur maar 26°C die eruit komt. Alsof de warmtewisselaar koelvloeistof-water zijn warmte niet kan overdragen omdat het water te snel stroomt.
Of ook: de wp draait aan 260W vermogen: ik schat dat de waterpomp daar 50W van is; grofweg 20% van de energie is de waterpomp; 'eventueel' is dat niet nodig. waarbij het lijkt dat LG die 11l/min als ondergrens heeft wat eventueel 'te hoog' is als het systeem maar 1,8kw aan vermogen in water moet rondsturen.

Als het bij jou nog hoger is... : ik wil dus ook nog lager ;-)

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 08:20
walter_321 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 12:34:
[...]

uit nieuwsgierigheid: ik zie dat uit de compressor 39°C komt. Wat relatief hoog is omdat de watertemperatuur maar 26°C die eruit komt. Alsof de warmtewisselaar koelvloeistof-water zijn warmte niet kan overdragen omdat het water te snel stroomt.
Of ook: de wp draait aan 260W vermogen: ik schat dat de waterpomp daar 50W van is; grofweg 20% van de energie is de waterpomp; 'eventueel' is dat niet nodig. waarbij het lijkt dat LG die 11l/min als ondergrens heeft wat eventueel 'te hoog' is als het systeem maar 1,8kw aan vermogen in water moet rondsturen.

Als het bij jou nog hoger is... : ik wil dus ook nog lager ;-)
Ik snapte het al wel dat je nog lager wilde. Je moet echter boven de flowbewaking grens blijven, die bij mijn unit op 8 L/min is ingesteld. Als ik op optimaal debiet ga regelen, dan komt de waterflow regelmatig in de buurt van die 8 L/min en kan de unit uitschakelen met een foutmelding.

Als je een betere warmteoverdracht wilt, kun je beter je debiet verhogen.

Hoe weet je trouwens de temperatuur die uit de compressor komt? Ik heb daarvoor geen meting en moet dit berekenen uit de drukken.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:27

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

walter_321 schreef op donderdag 13 november 2025 @ 19:12:

De hele home assistant integratie werkt ok; ik kan echt alles uitlezen...
Alleen die 'target temperatuur' geeft een waarde die ik niet versta.
Ik begin me er bij neer te leggen dat de wp niet terug geeft naar welke waarde ze streeft, tenminste niet als je op water en AI stuurt....
Ik heb Home Assistant en regel de warmtepomp op Warmte. Modbus is slave en de RMC is master.
Ik heb de temperatuur ingesteld op 29 graden en de doel temperatuur is dan 29 graden.

Ik heb de RMC nu op Auto / AI gezet, mijn stooklijn bij 14 graden buiten geeft 28 graden en heb daarom de AI op +1. De doel temp is dan 29 graden.

Als ik nu via de modbus de temperatuur aanpas naar 30 graden gebeurt er niets, doel temp blijft 29.
Als ik nu op de RMC de AI op plus +2 zet, dan wordt de doel temp 30.

Mijn conclusie is dan, dat op Auto AI de doel temperatuur uitgelezen via modbus veranderd en de door de stooklijn berekende waarde aangeeft (op hele graden). :+

Het zou dan bij jou ook zo moeten zijn, als de config juist is (en de stooklijn in de RMC staat).

LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:27

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

Jojan265 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 12:54:

Hoe weet je trouwens de temperatuur die uit de compressor komt? Ik heb daarvoor geen meting en moet dit berekenen uit de drukken.
Uit deze lijst ?
https://github.com/basti2...LG-Register-documentation
30020 19 Heißgastemperatur

30017 Pipe in temp [0.1 °C ×10]
30018 Pipe out temp [0.1 °C ×10]
30019 Suction temp [0.1 °C ×10]
30020 Discharge temp [0.1 °C ×10]
30021 HEX temp [0.1 °C ×10]
Jojan265 in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"

[ Voor 29% gewijzigd door PeteSplit op 14-11-2025 14:02 ]

LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


  • teunos93
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 08:27

teunos93

HM123HF.UB60

Jojan265 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 12:54:
[...]
Hoe weet je trouwens de temperatuur die uit de compressor komt? Ik heb daarvoor geen meting en moet dit berekenen uit de drukken.
Hoe bereken jij die eigenlijk? De druk kun je namelijk niet direct relateren aan de temperatuur als je niet tenminste ook de suction temperature kent, omdat die al superheated is. De saturatietemperatuur kun je hiervoor niet gebruiken.

  • teunos93
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 08:27

teunos93

HM123HF.UB60

PeteSplit schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 13:07:
[...]


Uit deze lijst
https://github.com/basti2...LG-Register-documentation
30020 19 Heißgastemperatur

30017 Pipe in temp [0.1 °C ×10]
30018 Pipe out temp [0.1 °C ×10]
30019 Suction temp [0.1 °C ×10]
30020 INV1 dis. temp [0.1 °C ×10]
30021 HEX temp [0.1 °C ×10]
Ja ik betwijfel dus wel echt of de namen van die registers kloppen met de fysieke plaatsing van de sensoren.
Zou fijn zijn als er iemand met een dongle via LGMV de drukken/temps kan uitlezen op een R290 WP en dit kan bevestigen of ontkrachten.

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:27

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

teunos93 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 13:11:
[...]

Ja ik betwijfel dus wel echt of de namen van die registers kloppen met de fysieke plaatsing van de sensoren.
Zou fijn zijn als er iemand met een dongle via LGMV de drukken/temps kan uitlezen op een R290 WP en dit kan bevestigen of ontkrachten.
Ik verwacht geen verschil tussen R32 en R290, maar ben wel benieuwd of alle waarden kloppen.

LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


  • teunos93
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 08:27

teunos93

HM123HF.UB60

PeteSplit schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 13:00:
[...]
Als ik nu via de modbus de temperatuur aanpas naar 30 graden gebeurt er niets, doel temp blijft 29.
Als ik nu op de RMC de AI op plus +2 zet, dan wordt de doel temp 30.

Mijn conclusie is dan, dat op Auto AI de doel temperatuur uitgelezen via modbus veranderd en de door de stooklijn berekende waarde aangeeft (op hele graden). :+

Het zou dan bij jou ook zo moeten zijn, als de config juist is.
Dit is bij de R290 dus echt niet zo, target temp is ENKEL die in heating mode (mogelijk ook cooling, die gebruik ik niet). Target temp in stooklijn is op geen enkele manier via modbus uit te lezen.
Zie hieronder de target temp (holding register 2/3 afhankelijk van 0/1 based)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jLtULE6oqNjcHTHgjAHe96hrCdY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Z41MBnZUdseIpxdgBsaHxt1w.jpg?f=fotoalbum_large.
De wisseling gisteren is doordat ik voor @ZjelcoP wilde checken wat de WP doet met DIP switch 2 aan, dus expliciet in heating mode.
De spikes zijn trouwens HA Yaml reloads.

[ Voor 29% gewijzigd door teunos93 op 14-11-2025 13:16 ]


  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:27

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

teunos93 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 13:13:

Dit is bij de R290 dus echt niet zo, target temp is ENKEL die in heating mode (mogelijk ook cooling, die gebruik ik niet). Target temp in stooklijn is op geen enkele manier via modbus uit te lezen.
Wel raar, dat zoiets gewijzigd is. Dit lijkt mij toch heel goed, om de doel temp te weten bij AI .

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XMYxY9vXRU8RmeMD-85IFqFKn_Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NFA2ta3mOWvuRq0Y1msXmFlh.jpg?f=fotoalbum_large

Helaas gaat de warmtepomp even uit, als ik de RMC van 'Warmte' op 'Auto' zet en langs 'Koelen' kom.

[ Voor 36% gewijzigd door PeteSplit op 14-11-2025 13:35 ]

LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-03 20:57
PeteSplit schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 13:00:
[...]


Ik heb Home Assistant en regel de warmtepomp op Warmte. Modbus is slave en de RMC is master.
Ik heb de temperatuur ingesteld op 29 graden en de doel temperatuur is dan 29 graden.

...
Interessant... kan je heel precies zijn welke temperatuur je instelde op 29 graden?

Ik heb gisteren zitten spelen met de 2 temperaturen die ik kan instellen op circuit 1; maar het is me niet duidelijk wat die 2 juist doen...

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-03 20:57
PeteSplit schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 13:00:
[...]


.

...
Als ik nu via de modbus de temperatuur aanpas naar 30 graden gebeurt er niets, doel temp blijft 29.
Als ik nu op de RMC de AI op plus +2 zet, dan wordt de doel temp 30.

Mijn conclusie is dan, dat op Auto AI de doel temperatuur uitgelezen via modbus veranderd en de door de stooklijn berekende waarde aangeeft (op hele graden). :+

...
Gaat die doeltempertuur omhoog als het kouder wordt?

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-03 20:57
Jojan265 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 12:54:
[...]

Ik snapte het al wel dat je nog lager wilde. Je moet echter boven de flowbewaking grens blijven, die bij mijn unit op 8 L/min is ingesteld. Als ik op optimaal debiet ga regelen, dan komt de waterflow regelmatig in de buurt van die 8 L/min en kan de unit uitschakelen met een foutmelding.

Als je een betere warmteoverdracht wilt, kun je beter je debiet verhogen.

Hoe weet je trouwens de temperatuur die uit de compressor komt? Ik heb daarvoor geen meting en moet dit berekenen uit de drukken.
Minimum flow; waar kan je die instellen of terug vinden?

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:27

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

walter_321 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 14:42:

Interessant... kan je heel precies zijn welke temperatuur je instelde op 29 graden?
Temperatuur die je instelt bij warmte op de RMC,
of via modbus { number / address 2 / name 'water_temp_target_output' }

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bdJ3NkNmfkO2xkUAx1oT1EfLCzU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pcngI8vjhHHVQuSbPLD7MTIE.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb gisteren zitten spelen met de 2 temperaturen die ik kan instellen op circuit 1; maar het is me niet duidelijk wat die 2 juist doen...
Weet ik ook niet, ik heb geen zones, geen sww, alleen maar de warmtepomp op verwarmen :+
doel temperatuur { sensor / address 3 / name 'target_temp' }

De 'name' kun je zelf benoemen, komt niet uit de warmtepomp (alleen address is belangrijk voor WP)

LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:27

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

walter_321 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 14:44:

Gaat die doeltempertuur omhoog als het kouder wordt?
Als ik de WP op 'Auto AI' zet, dan volgt de WP de stooklijn en de doeltemperatuur zal daaruit volgen, deze verandert toch ook als je bij 'AI' +1 of +2 instelt.
Ik heb dit niet getest, dan zou ik de WP langer op 'Auto' moeten hebben staan (en buiten moet de temperatuur dan ook veranderen, bij mijn stooklijn is dat 5 graden).

[ Voor 8% gewijzigd door PeteSplit op 14-11-2025 16:12 ]

LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-03 20:57
PeteSplit schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 15:57:
[...]


Temperatuur die je instelt bij warmte op de RMC,
of via modbus { number / address 2 / name 'water_temp_target_output' }


[...]

...
ok: maar die temperatuur speelt volgens mij geen rol in AI modus.
Wat de modbus hier als doel teruggeeft lijkt me totaal niet relevant...

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:27

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

walter_321 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 16:18:

ok: maar die temperatuur speelt volgens mij geen rol in AI modus.
Wat de modbus hier als doel teruggeeft lijkt me totaal niet relevant...
Klopt, zodra je de WP op 'Auto' zet, is besturen via modbus niet meer mogelijk.
Maar het doel (target_temp) wordt bij mijn WP wel weergegeven, als je 'Auto' gebruikt
en de verandering van het doel (bij 'AI' +1) zie je ook via de modbus in HA.

LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 08:20
teunos93 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 13:09:
[...]

Hoe bereken jij die eigenlijk? De druk kun je namelijk niet direct relateren aan de temperatuur als je niet tenminste ook de suction temperature kent, omdat die al superheated is. De saturatietemperatuur kun je hiervoor niet gebruiken.
Ik bereken de druk niet, ik bereken de condensatie temperatuur. Die is echter anders dan de discharge temperatuur. Het verloop is exact hetzelfde maar de waardes niet. Als ik kijk naar de aanvoertemperatuur, dan komt mijn berekende waarde beter overeen dan de compressor discharge temperatuur (echter niet in alle gevallen zie ik nu):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dcOGNmSYVprGF5wj8c1f8Ywiigw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UFRB1EMCL85YQOM4qmYHTYA6.png?f=fotoalbum_large

De berekening is als volgt:

code:
1
2
3
4
5
6
7
  - sensor:
      - name: temp_condensatie
        unique_id: id_temp_condensatie
        state: "{{ (11.87 * (((states('sensor.lg_high_press') | float)*100)**0.3066) - 88.81) | float | round(2) }}"
        unit_of_measurement: °C
        device_class : temperature 
        state_class : measurement

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-03 20:57
PeteSplit schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 16:24:
[...]


Klopt, zodra je de WP op 'Auto' zet, is besturen via modbus niet meer mogelijk.
Maar het doel wordt bij mijn WP wel weergegeven, als je 'Auto' gebruikt
en de verandering van het doel (bij 'AI' +1) zie je ook via de modbus in HA.
Ik ga argumenteren dat dat niet 'het doel'is; het doel is wat je uit de stooklijn komt (eventueel +/- wat je extra ingeeft in het ai menu).
Ik zie voorlopig nog geen verandering van mijn 'doel'.

  • jscheffers
  • Registratie: Maart 2012
  • Nu online
Goedeavond.
Ik navraag gedaan bij MaxiCool BV die de LG monoblok hebben geleverd Over de ORC's omdat hij 24/7 aan staat en 60 uur geen orc's had gehad .
Omdat bij een monoblok weinig olie/gas zit ( dan bij een split gaan ook leidingen naar de binnen dus meer olie/gas ) kan dat was geen probleem de LG regeld dat zelf !
Gaat nu wel 12 uur aan en 12 uit per dag zie foto's Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dFnJaheXxbJtx7mtnJiNhLefhFg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XxEDu6Kl03i1G9fO9DwYK5wJ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7HrwWPO4rXFUKoU7qFnj7teq250=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9GrrN0UX1aQ2cuRgeDwxBysG.jpg?f=fotoalbum_large
Tempratuur in de kelder 15 graden buiten 9 graden of buiten 16 kelder ook 16.
Staat 24/7 op silent mode AI +1 watergebied 21 liter

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 07:47
PeteSplit schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 16:24:
[...]


Klopt, zodra je de WP op 'Auto' zet, is besturen via modbus niet meer mogelijk.
Maar het doel (target_temp) wordt bij mijn WP wel weergegeven, als je 'Auto' gebruikt
en de verandering van het doel (bij 'AI' +1) zie je ook via de modbus in HA.
Je kan via modbus wel AI plussen en minnen, dus op die manier toch het doel beïnvloeden. Zo doe ik dat.

Vandaag overigens de eerste defrost van dit seizoen, Verbaasd dat het nu al gebeurt. Niet eens koud buiten Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bYRY2hwSWCrHIXHbdsBIziFrmrQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tiJbvPsoiAGXtvGVCMCtVv1K.png?f=fotoalbum_large

9kW U44


  • legalr
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 08:19
PeteSplit schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 16:24:
[...]


Klopt, zodra je de WP op 'Auto' zet, is besturen via modbus niet meer mogelijk.
Maar het doel (target_temp) wordt bij mijn WP wel weergegeven, als je 'Auto' gebruikt
en de verandering van het doel (bij 'AI' +1) zie je ook via de modbus in HA.
Kun je eigenlijk ook AI plussen en min en via HA, ik doe het nu altijd via de controller maar bedenk me net dat dit via HA ook handig kan zijn.

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 07:47
legalr schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 19:15:
[...]


Kun je eigenlijk ook AI plussen en min en via HA, ik doe het nu altijd via de controller maar bedenk me net dat dit via HA ook handig kan zijn.
idd, dat kan. Zie mijn vorige bericht. Ik heb er inmiddels een soort PI(D) controller omheen gebouwd.

9kW U44


  • teunos93
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 08:27

teunos93

HM123HF.UB60

Jup, doe ik ook. Hier een snip van shift van 2 dagen met meerdere soft starts om de compressor zo snel mogelijk terug te laten toeren, nacht/afwezigheid-verlaging en ORC preventie door de compressor op te toeren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SeyJka5y44O5Ar_XK0i9ecRB5gg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aJEQd7xUix1FEoz9XQVOc6ef.png?f=fotoalbum_large

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:27

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

gerlag schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 19:13:
Je kan via modbus wel AI plussen en minnen, dus op die manier toch het doel beïnvloeden. Zo doe ik dat.
Wat is dan het address: ?
Ik gebruik een ESP32 voor de modbus en heb dat nog niet gezien (bij config voorbeelden).
Vandaag overigens de eerste defrost van dit seizoen, Verbaasd dat het nu al gebeurt. Niet eens koud buiten
Ik had 9 november een defrost, terwijl ik een orc verwachte (de compressor bleef een uur onder 20 Hz) en de buitenunit was ook niet bevroren (geen ijs te zien). Ook geen lage temperaturen (of druk) in het overzicht uit de modbus. Ra ra...

LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-03 20:57
1 info; de lg warmtepomp zijn waterpomp heeft 30W nodig om een 700l/h door mijn vv te sturen. Mijn oude wp zijn waterpomp het daar 60W voor nodig.

Vraag; bij een defrost; zien jullie de 'suction' temperatuur dan onder nul gaan?

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:27

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

walter_321 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 22:27:
1 info; de lg warmtepomp zijn waterpomp heeft 30W nodig om een 700l/h door mijn vv te sturen. Mijn oude wp zijn waterpomp het daar 60W voor nodig.

Vraag; bij een defrost; zien jullie de 'suction' temperatuur dan onder nul gaan?
Mijn WP waterpomp gebruikt 14 W voor 15 L/min (Grundfos)
tweede pomp na buffervat gebruikt 9 W voor 15 L/min = 0,9 m3/h (Wilo)

Bij een defrost gaat de Suction_temp omlaag naar -10 en de Low_press daalt onder de 5 Bar.
Maar niet altijd, een enkele keer heb ik een defrost zonder 'verlaging'... :?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yibyn5Bx_c5rZXUHPwB_OkHHCdU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hvYh9OI6go6TyUW70RJa92sI.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeelding: defrosts, links van maart en rechts van november 2025

[ Voor 3% gewijzigd door PeteSplit op 15-11-2025 09:15 ]

LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-03 20:57
PeteSplit schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 22:58:
[...]


Mijn WP waterpomp gebruikt 14 W voor 15 L/min (Grundfos)
tweede pomp na buffervat gebruikt 9 W voor 15 L/min = 0,9 m3/h (Wilo)

Bij een defrost gaat de Suction_temp omlaag naar -10 en de Low_press daalt onder de 5 Bar.
Maar niet altijd, een enkele keer heb ik een defrost zonder 'verlaging'... :?

[Afbeelding]
Negatieve temperaturen nu al; verrassend. Hier zit section temp een 2 graden onder buiten temperatuur in stationaire toestand. Bij Orc of opstart gaat dat even naar 5a8 graden. Zolang negatief (en dus kans op een defrost verrast me).

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-03 20:57
Daarnet even gespeeld met de pompcapaciteit. Met als doel de omlooppomp onder de 10l/min te krijgen om te kijken wat het effect is.
De pomp op 'capaciteit' in stellen en capaciteit 40% in te geven ging de pomp naar 8,5/min. Maar dat gaf ch14... dat is verrassend. Ik lees in de handleiding dat error ch14 pas bij 5l/min is...

Walter

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:27

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

walter_321 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 23:33:

Negatieve temperaturen nu al; verrassend. Hier zit section temp een 2 graden onder buiten temperatuur in stationaire toestand. Bij Orc of opstart gaat dat even naar 5a8 graden. Zolang negatief (en dus kans op een defrost verrast me).
De defrost waren als voorbeeld voor je vraag, links is van maart en rechts van vorige week.

Komende week worden temperaturen onder de vijf graden verwacht en dan ga je defrosts krijgen, begint met elke 60 minuten en als het warmer wordt elke 120 minuten. Bij de R32 heb je een hoge start na een defrost, bij de R290 modellen zal dat wel meevallen, hoop ik. ;)

Voorbeeld van 9 januari 2025 ;)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-E6INGiTzp_B8MNC-fgypdz57Jg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CD6Hh3hRotsdaoznxiHjLvcw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AhMH2SRk1MOLF3gzsU_3UYMCFTg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YwW6ADPwZpzbBJBJEbn4d2TT.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 35% gewijzigd door PeteSplit op 15-11-2025 09:38 ]

LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:27

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

walter_321 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 23:38:
Daarnet even gespeeld met de pompcapaciteit. Met als doel de omlooppomp onder de 10l/min te krijgen om te kijken wat het effect is.
De pomp op 'capaciteit' in stellen en capaciteit 40% in te geven ging de pomp naar 8,5/min. Maar dat gaf ch14... dat is verrassend. Ik lees in de handleiding dat error ch14 pas bij 5l/min is...
Elk type warmtepomp, 5-7-9-12-14-16 kW heeft een eigen minimale flow nodig. Als de flow te laag wordt krijg je een CH14 melding. Bij optimal flow gaat de WP naar zijn laagste flow. Bij mijn R32 5,5 kW is dat 8 L/min.
Raar dat dat dan weer niet goed in de handleiding staat... 8)7

LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


  • Boomster
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 06:22
Goedemorgen allemaal,

ik ben even verward omtrent de twee verwarmingsmodie van de Therma V.
- ai modus: volgt de stooklijn
- Heat: gaat zsm naar ingestelde temeratuur, zonder te kijken naar de stooklijn.

Klopt bovenstaand?

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:27

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

Boomster schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 11:37:
Goedemorgen allemaal,

ik ben even verward omtrent de twee verwarmingsmodie van de Therma V.
- ai modus: volgt de stooklijn
- Heat: gaat zsm naar ingestelde temeratuur, zonder te kijken naar de stooklijn.

Klopt bovenstaand?
Klopt, stooklijn die je instelt wordt gebruikt als je op Auto - AI gaat verwarmen

Bij Warmte (Heat) kijkt de warmtepomp naar de buitentemperatuur en past zo nodig het vermogen aan en gaat daarmee het water verwarmen naar de ingestelde temperatuur (als je op water stuurt,
als je op lucht + water stuurt, wordt gekeken naar de ruimte temperatuur, de warmtepomp verwarmt het water op basis van de maximale temperatuur, of de stooklijn).

LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-03 20:57
PeteSplit schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 09:21:
[...]


De defrost waren als voorbeeld voor je vraag, links is van maart en rechts van vorige week.

Komende week worden temperaturen onder de vijf graden verwacht en dan ga je defrosts krijgen, begint met elke 60 minuten en als het warmer wordt elke 120 minuten. Bij de R32 heb je een hoge start na een defrost, bij de R290 modellen zal dat wel meevallen, hoop ik. ;)

Voorbeeld van 9 januari 2025 ;)

[Afbeelding]
[Afbeelding]
Maar als je nu al een defrost hebt (was jij het?) moeten er toch negatieve temperaturen gemaakt worden in de wp?

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:27

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

walter_321 schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 12:49:

Maar als je nu al een defrost hebt (was jij het?) moeten er toch negatieve temperaturen gemaakt worden in de wp?
Nee, helaas (bugje ?)
Ik verwachtte een orc (een uur op laag compressor toerental) en er kwam een defrost,
bij +10 graden suction temperatuur (en geen ijs op de buiten unit warmtewisselaar)

[ Voor 6% gewijzigd door PeteSplit op 15-11-2025 17:27 ]

LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


  • ZjelcoP
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 16-03 16:20
teunos93 schreef op donderdag 13 november 2025 @ 12:43:
[...]

Ik heb dit zelf even voor je geprobeerd en met dip switch 2 aan blijft zelfs in silent mode de orc piek kort, daarmee verhelp je dus de fw bug!
Hij gaat hier met de orc wel even kort over de hysterese heen vandaar dat die uit gaat.[Afbeelding]
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bxIj_8rbUqtjLJaceUTzJG7j6lQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/6RU5UrK3THwnFjGN9eA3U6SY.png?f=user_large
Helaas lijkt het met Dip2 op buitenunit aan geen verschil te maken bij mij. ;(
Heb de buitenunit geheel uitgeschakeld en van stroom gehaald en toen dip omgezet.

Edit:

Nou het wat kouder is buiten en systeem beetje tot rust is gekomen ziet het er wel beter uit nu onder silent mode met dip 2 aan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TbFa3EXW1BwEAW00rhBF7fRfHIs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Qn0zvYcmBbE2W0c9HM2FMNwe.png?f=user_large

[ Voor 14% gewijzigd door ZjelcoP op 17-11-2025 16:04 ]


  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16-03 09:35
PeteSplit schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 12:52:
[...]


Nee, helaas (bugje ?)
Ik verwachtte een orc (een uur op laag compressor toerental) en er kwam een defrost,
bij +10 graden suction temperatuur (en geen ijs op de buiten unit warmtewisselaar)
:( heb ik ook wel eens gehad(foutje) lijkt op een defrost maar is dan aan het koelen geweest ? (ws is het zelfde effect)
heb je de dipswitch voor koelen ook aan ?....je kan dan ook een blauw veld op de RMC zien (keuze uit 3)
Paars A,i = stooklijn aut.
Rood = warmte
Blauw= koelen= ook een stooklijn op A.i (slechte benaming)
ik zag het midden in de winter op energie verbruik koelen een verbruik (kWH) spontaan koelen ingeschakeld geweest? :?
Je kan het misschien ook zien in het logboek van de RMC (historie van schakelmomenten)

[ Voor 5% gewijzigd door kazemo op 16-11-2025 06:39 ]


  • Boomster
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 06:22
Goedemorgen allemaal,
ik ben een beetje verward.
Ik probeer tet begrijpen wat mijn warmtepomp doet / werkt.

casus:
- ik heb de set temperatuur op de RMC op 17 graden staan. Dit heb ik gedaan via de modus: ' HEAT'
- vervolgens heb ik de AI modus aangezet en deze op ' +2' gezet, ik wil de zien of mijn kaner dan sneller op temperatuur is.
- de hysterese voor de kamertemperatuur staat op ' -0,5' - ' 1,5'
- ik kom vanmorgen in de kamer en de WP is volle bak aan het verwarmen, op zich dikke prima, echter de temperatuur van d ekamer was 19,5 graden, terwijl ik 17 graden had ingesteld. Dit ligt dan 1 graad boven de hysterese grens.

nu twijfel ik:
- in mijn beleving zorgt de ' +2' setting van de AI modus, dat de stooklijn met 2 graden wordt verhoogd en de ingestelde gevraagde kamertemp blijft dan gelijk. Gevolg zou moeten zijn dat de kamer sneller op temperatuur is.
- OF wanneer de setting AI '+2' geselecteerd is, gaat de kamertemperatuur met +2 omhoog.

Ik snap het niet meer, wie kan mij hiermee helpen om aan te geven hoe de AI modus en de aangepaste settings precies werken? De handleiding van de LG geeft niet heel veel uitsluitsel, je moet bijna een cursus hebben gehad om deze te begrijpen. Ik wil dus de gevraagde kamertemperatuur kunnen instellen en aansturen met AI.
De software versie van de RMC: 3.06.9

EDIT: gevonden! blijkt dat ik de gewenste temperatuur op de stooklijn self in moet vullen, ik kan hier de gewenste temperatuur invullen en de water temperatuur. de tempertatuur settin van de HEAT modus heeft geen invloed op de AI modus.
Wanneer ik de kamer warmer wil hebben, dan kan ik snel met de AI knop in de RMC +1, +2 ingeven.
Pfeww, duurde even maar danheb je ook wat...... 8)7 8)7

[ Voor 18% gewijzigd door Boomster op 16-11-2025 07:59 ]


  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:27

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

Boomster schreef op zondag 16 november 2025 @ 07:03:
Goedemorgen allemaal,
ik ben een beetje verward.
Ik probeer tet begrijpen wat mijn warmtepomp doet / werkt.

casus:
- ik heb de set temperatuur op de RMC op 17 graden staan. Dit heb ik gedaan via de modus: ' HEAT'
- vervolgens heb ik de AI modus aangezet en deze op ' +2' gezet, ik wil de zien of mijn kaner dan sneller op temperatuur is.
- de hysterese voor de kamertemperatuur staat op ' -0,5' - ' 1,5'
- ik kom vanmorgen in de kamer en de WP is volle bak aan het verwarmen, op zich dikke prima, echter de temperatuur van d ekamer was 19,5 graden, terwijl ik 17 graden had ingesteld. Dit ligt dan 1 graad boven de hysterese grens.

nu twijfel ik:
- in mijn beleving zorgt de ' +2' setting van de AI modus, dat de stooklijn met 2 graden wordt verhoogd en de ingestelde gevraagde kamertemp blijft dan gelijk. Gevolg zou moeten zijn dat de kamer sneller op temperatuur is.
- OF wanneer de setting AI '+2' geselecteerd is, gaat de kamertemperatuur met +2 omhoog.

Ik snap het niet meer, wie kan mij hiermee helpen om aan te geven hoe de AI modus en de aangepaste settings precies werken? De handleiding van de LG geeft niet heel veel uitsluitsel, je moet bijna een cursus hebben gehad om deze te begrijpen. Ik wil dus de gevraagde kamertemperatuur kunnen instellen en aansturen met AI.
De software versie van de RMC: 3.06.9

EDIT: gevonden! blijkt dat ik de gewenste temperatuur op de stooklijn self in moet vullen, ik kan hier de gewenste temperatuur invullen en de water temperatuur. de tempertatuur settin van de HEAT modus heeft geen invloed op de AI modus.
Wanneer ik de kamer warmer wil hebben, dan kan ik snel met de AI knop in de RMC +1, +2 ingeven.
Pfeww, duurde even maar danheb je ook wat...... 8)7 8)7
Ik had al geschreven:
Bij Warmte (Heat) kijkt de warmtepomp naar de buitentemperatuur en past zo nodig het vermogen aan en gaat daarmee het water verwarmen naar de ingestelde temperatuur (als je op water stuurt,
als je op lucht + water stuurt, wordt gekeken naar de ruimte temperatuur, de warmtepomp verwarmt het water op basis van de maximale temperatuur, of de stooklijn).

Dus als je op lucht stuurt, moet je instellen wat het water moet doen.
Naar een vaste waarde, of naar de stooklijn (dit stel je in, in het gebruikers menu)

Als je naar een vaste waarde gaat, stel de temperatuur dan hoog in, zodat de WP niet afslaat, maar weer niet te hoog, omdat de WP dan 'volle bak' gaat.

Als je deze vaste waarde niet gebruikt , gebruikt de WP de ingestelde stooklijn voor het water.

De hysterese voor lucht is inderdaad erg ruim, veel tweakers op dit topic gebruiken een externe thermostaat met kleinere stapjes in de instelling.

Samengevat
HEAT en AUTO zijn verschillende instellingen, bij AUTO wordt altijd de stooklijn gebruikt (lucht en/of water) en bij HEAT wordt de stooklijn alleen gebruikt van water, als je op lucht stuurt en als je dat ingesteld hebt in het gebruikers menu.

[ Voor 4% gewijzigd door PeteSplit op 16-11-2025 10:21 ]

LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-03 20:57
Boomster schreef op zondag 16 november 2025 @ 07:03:
Goedemorgen allemaal,
ik ben een beetje verward.
Ik probeer tet begrijpen wat mijn warmtepomp doet / werkt.

casus:
- ik heb de set temperatuur op de RMC op 17 graden staan. Dit heb ik gedaan via de modus: ' HEAT'
- vervolgens heb ik de AI modus aangezet en deze op ' +2' gezet, ik wil de zien of mijn kaner dan sneller op temperatuur is.
- de hysterese voor de kamertemperatuur staat op ' -0,5' - ' 1,5'
- ik kom vanmorgen in de kamer en de WP is volle bak aan het verwarmen, op zich dikke prima, echter de temperatuur van d ekamer was 19,5 graden, terwijl ik 17 graden had ingesteld. Dit ligt dan 1 graad boven de hysterese grens.

nu twijfel ik:
- in mijn beleving zorgt de ' +2' setting van de AI modus, dat de stooklijn met 2 graden wordt verhoogd en de ingestelde gevraagde kamertemp blijft dan gelijk. Gevolg zou moeten zijn dat de kamer sneller op temperatuur is.
- OF wanneer de setting AI '+2' geselecteerd is, gaat de kamertemperatuur met +2 omhoog.

Ik snap het niet meer, wie kan mij hiermee helpen om aan te geven hoe de AI modus en de aangepaste settings precies werken? De handleiding van de LG geeft niet heel veel uitsluitsel, je moet bijna een cursus hebben gehad om deze te begrijpen. Ik wil dus de gevraagde kamertemperatuur kunnen instellen en aansturen met AI.
De software versie van de RMC: 3.06.9

EDIT: gevonden! blijkt dat ik de gewenste temperatuur op de stooklijn self in moet vullen, ik kan hier de gewenste temperatuur invullen en de water temperatuur. de tempertatuur settin van de HEAT modus heeft geen invloed op de AI modus.
Wanneer ik de kamer warmer wil hebben, dan kan ik snel met de AI knop in de RMC +1, +2 ingeven.
Pfeww, duurde even maar danheb je ook wat...... 8)7 8)7
In je uitleg ontbreekt nog waarop de wp stuurt; water, lucht of beide... en wat je gebruikt als meetpunt voor water (inlet, outlet, een buffer sensor...).

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 07:47
PeteSplit schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 20:51:
[...]

Wat is dan het address: ?
Ik gebruik een ESP32 voor de modbus en heb dat nog niet gezien (bij config voorbeelden).
[...]
In mijn code (HA) stuur ik adres 4 aan.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
- id: 'any_id'
  alias: Temp control using external sensor
  description: Temp control using external sensor
  trigger:
  - platform: time_pattern
    minutes: /01
  condition: []
  action:
  - service: modbus.write_register
    data:
      hub: lg_modbus
      slave: 1  
      address: 4  
      value:

Voor negatieve getallen moet je (althans, als je HA gebruikt) 2's complement berekenen.. Dat kan bijvoorbeeld als volgt:
code:
1
2
3
4
        {% if (newof < 0) %}
            {# compute the 2s complement #} 
            {% set newof = newof + 65535 +1 %}   
        {% endif %}


Hoe dat in ESP32 werkt weet ik niet,. Ik meen dat de telling één verschoven is en dat 2's complement als vanzelf goed gaat als je een negatief getal wilt verzenden. Dat weet jij vast beter dan ik.

9kW U44


  • joeygalm
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 02-12-2025
Vraag. Mijn ouders hebben sinds een aantal weken een warmtepomp van lg 7kw met vloerverwarming. Wat is voor vloerverwarming een goede pomp capaciteit? Ze hebben vorige week een nieuwe vloer over de bestaande plavuizen vloer gelegd met pvc. Ik kan de temperatuur nu in de woonkamer op 35 graden water niet veel hoger krijgen dan 20 graden. Voor de nieuwe vloer met gemak op 21.5. kan het gewoon lang duren ivm de nieuwe vloer of? Ligt er een week in nu. En iemand nog tips qua instellingen?

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:27

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

gerlag schreef op zondag 16 november 2025 @ 12:38:
[...]

In mijn code (HA) stuur ik adres 4 aan.

Hoe dat in ESP32 werkt weet ik niet,. Ik meen dat de telling één verschoven is en dat 2's complement als vanzelf goed gaat als je een negatief getal wilt verzenden. Dat weet jij vast beter dan ik.
Dank je, ik heb het toegevoegd, binnenkort eens testen, of het goed werkt met de stooklijn.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JTbawYU_QaTTyQC5Kd5ZtPX_ZK4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/gOO52s3w8kGfHw3WugqlOCGg.jpg?f=user_large

[ Voor 9% gewijzigd door PeteSplit op 16-11-2025 18:47 ]

LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 16-03 20:50
joeygalm schreef op zondag 16 november 2025 @ 18:04:
Vraag. Mijn ouders hebben sinds een aantal weken een warmtepomp van lg 7kw met vloerverwarming. Wat is voor vloerverwarming een goede pomp capaciteit? Ze hebben vorige week een nieuwe vloer over de bestaande plavuizen vloer gelegd met pvc. Ik kan de temperatuur nu in de woonkamer op 35 graden water niet veel hoger krijgen dan 20 graden. Voor de nieuwe vloer met gemak op 21.5. kan het gewoon lang duren ivm de nieuwe vloer of? Ligt er een week in nu. En iemand nog tips qua instellingen?
Is het een verlijmde of zwevende pvc vloer? Als de vloer koud is kan het lang duren, maar niet zo lang.
Is de water aanvoer werkelijk (continue) 35 of enkel ingesteld op 35?

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 07:47
PeteSplit schreef op zondag 16 november 2025 @ 18:31:
[...]


Dank je, ik heb het toegevoegd, binnenkort eens testen, of het goed werkt met de stooklijn.
Ben benieuwd! Ter inspiratie: In mijn geval gebruik ik als basis een eerder bepaalde passende stooklijn. Met een externe sensor meet ik de measured value en plus of min dan de stooklijn een beetje als de gemeten kamertemperatuur wat te laag (gure wind) of te hoog (zoninstraling) dreigt te te worden. Voor mij (eigenlijk mijn echtgenote) was het belangrijk dat, als HA uitvalt, de WP in ieder geval via de stooklijn zo ongeveer zijn ding blijft doen. Pas nog bleek dat zinvol toen HA de WP niet meer kon vinden nadat ik het Ziggo modem terug heb moeten zetten naar de fabrieksinstellingen. Dan ben je plots alle LAN instellingen en gereserveerde IP adressen kwijt.

[ Voor 14% gewijzigd door gerlag op 16-11-2025 18:45 ]

9kW U44


  • joeygalm
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 02-12-2025
SalexSun schreef op zondag 16 november 2025 @ 18:44:
[...]


Is het een verlijmde of zwevende pvc vloer? Als de vloer koud is kan het lang duren, maar niet zo lang.
Is de water aanvoer werkelijk (continue) 35 of enkel ingesteld op 35?
Het is een verlijmde vloer. Hij staat op uitvoer van 35 en zit gemiddeld op 31/32 in en 33/35 uitvoer

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:27

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

Ik heb zojuist geprobeerd of het werkt. Ik kan de WP op Auto zetten, maar het plussen en minnen lukt niet. De WP reageert niet, als ik het op plus1 of min1 zet. Dus ik denk dat mijn yaml code niet goed is.
Wordt nog wat zoeken naar de juiste code ;)

edit
Gelukt had er een regel in staan, die er niet in moest en nu kan ik ook plussen en minnen.
Nu testen of het goed gaat met de stooklijn :)
Ter inspiratie: In mijn geval gebruik ik als basis een eerder bepaalde passende stooklijn. Met een externe sensor meet ik de measured value en plus of min dan de stooklijn een beetje als de gemeten kamertemperatuur wat te laag (gure wind) of te hoog (zoninstraling) dreigt te te worden. Voor mij (eigenlijk mijn echtgenote) was het belangrijk dat, als HA uitvalt, de WP in ieder geval via de stooklijn zo ongeveer zijn ding blijft doen. Pas nog bleek dat zinvol toen HA de WP niet meer kon vinden nadat ik het Ziggo modem terug heb moeten zetten naar de fabrieksinstellingen. Dan ben je plots alle LAN instellingen en gereserveerde IP adressen kwijt.
Ik laat HA niet sturen, heb geen automatiseringen gemaakt daarvoor. Ik zet alleen de WP aan (door verhoging van de temperatuur) en laat de WP zijn eigen ding doen.
HA bepaald wel of de WP aan moet, op basis van buitentemperatuur en sinds enkele weken op basis van een weersvoorspelling van Buienradar (integratie). Ook word door HA de externe pomp aangezet.

Als HA uitvalt moet ik de WP en de externe pomp handmatig aanzetten :+
Zo heb ik ook bij uitval van HA een bedienbare WP.

[ Voor 46% gewijzigd door PeteSplit op 16-11-2025 19:26 ]

LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:27

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

joeygalm schreef op zondag 16 november 2025 @ 18:45:
[...]

Het is een verlijmde vloer. Hij staat op uitvoer van 35 en zit gemiddeld op 31/32 in en 33/35 uitvoer
Heb je een stenen vloer, met daarin de vloerverwarming en daar overheen een verlijmde vloer ?

Als je het water via een stooklijn regelt, zou je deze kunnen verhogen, als de lucht temperatuur niet de ingestelde waarde haalt. Misschien heb je veel warmte verlies en/of isoleert de vloer te veel.
Let wel op de maximale temperatuur die de vloer mag hebben !

[ Voor 5% gewijzigd door PeteSplit op 16-11-2025 20:15 ]

LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-03 20:57
joeygalm schreef op zondag 16 november 2025 @ 18:04:
Vraag. Mijn ouders hebben sinds een aantal weken een warmtepomp van lg 7kw met vloerverwarming. Wat is voor vloerverwarming een goede pomp capaciteit? Ze hebben vorige week een nieuwe vloer over de bestaande plavuizen vloer gelegd met pvc. Ik kan de temperatuur nu in de woonkamer op 35 graden water niet veel hoger krijgen dan 20 graden. Voor de nieuwe vloer met gemak op 21.5. kan het gewoon lang duren ivm de nieuwe vloer of? Ligt er een week in nu. En iemand nog tips qua instellingen?
pvc is een warmteisolator; die gaat het dus moeilijker maken de vv zijn temperatuur te laten doorgeven. Om dezelfde temperaturen te bereiken moet je het water iets warmer sturen.
Maar je moet nog wat meer details geven: hoe wordt alles gestuurd? enkel op water, is er een thermostaat, hoe hard moet de wp werken...?

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-03 20:57
Ik las wel eens klachten dat de 'energiemeting' van de LG Therma slecht is en dat de debietmeter de oorzaak is.
Maar het lijkt me eerder de inlet/outlet thermometers te zijn. Ik heb een 'gecalibreerde energiemeter' voor mijn vloerverwarming zitten. Op zich is de debietmeting van de LG Therma niet zo slecht. Die zit er eventueel 5% naast, soms te veel,soms te weinig en op de RMC zit best wat vertraging met wat die terug geeft.
Maar die temperatuurmeting van inlet/outlet is een ramp. Ik heb de energiemeter die in de stroming meet en een sonde thermometer tegen de ingang van de vloerverwarming hangen. Die meten momenteel bijna een graad meer dan wat de WP meld aan uitlet; 26,7 volgens LG versus 27,4 volgens (inlet is momenteel gelijk aan 24,9) ;
Volgens LG draait de WP met een delta T van 1,8K, terwijl het echt wel dichter bij 2,5K zal zijn. Als je dan het vermogen doorrekent geeft dat ruim 30% verschil.
Anderen die merken dat de aanvoer/retour meting van de LG Therma slecht is?


Dat is echt wel zeer verrassend...

  • butterkeks
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 16-03 14:02
Bij mijn Therma V (9 kW U44) komt de energie-indicatie ook vrij goed overeen met die van de warmtemeter.

Ik zie echter grote verschillen bij het ontdooien, omdat de interne meter alleen positieve energie meet en de meeste externe meters ook geen ontdooienergie meten.
Deze waarde kan alleen worden bepaald door deze via Modbus te berekenen.
En dan wordt de COP echt slecht als de installatie elke 45 minuten ontdooit.

Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:27

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

walter_321 schreef op maandag 17 november 2025 @ 00:49:
Maar die temperatuurmeting van inlet/outlet is een ramp. Ik heb de energiemeter die in de stroming meet en een sonde thermometer tegen de ingang van de vloerverwarming hangen. Die meten momenteel bijna een graad meer dan wat de WP meld aan uitlet; 26,7 volgens LG versus 27,4 volgens (inlet is momenteel gelijk aan 24,9) ;
Volgens LG draait de WP met een delta T van 1,8K, terwijl het echt wel dichter bij 2,5K zal zijn. Als je dan het vermogen doorrekent geeft dat ruim 30% verschil.
Anderen die merken dat de aanvoer/retour meting van de LG Therma slecht is?
Ik mis een stukje in de tekst. Wil je onderstaande eens contoleren,
of heb je geen inlet temperatuur van je sonde thermometers ??
Warmtepomp - outlet 26,7 - inlet 24,9 - deltaT 1,8
Sonde meter - outlet 27,4 - inlet 25,6 ?? - deltaT 1,8 ??

De LG thermometers zijn onnauwkeurig, omdat ze ook maar drie stapjes per graad meten. Je hebt altijd afrondingsverschillen ( 0,1 - 0,4 - 0,7 ) en je kunt de sensoren niet met andere thermometers vergelijken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DmytB0jQ6s0X2Gz48fziRz_frtM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/utgSAggN3aVKOoE6Wh4jCeqX.jpg?f=fotoalbum_large

Ik bereken de CoP met de vereenvoudigde formule
( LG stroomsnelheid x ( LG water_aanvoer - LG water_retour ) x 69 ) / HW kwh_energie_meter
en gebruik dit alleen maar, om de CoP van mijn warmtepomp op verschillende dagen te vergelijken.

Ik heb een keer alle zes thermometers, die ik in huis heb, op de eettafel neergelegd. Na een tijdje de waarden afgelezen. Het verschil tussen de laagste en de hoogste waarde was vier graden .
Ik kan je dus niet vertellen, hoe warm het bij mij in huis is 8)7

[ Voor 23% gewijzigd door PeteSplit op 17-11-2025 09:32 ]

LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 07:11
joeygalm schreef op zondag 16 november 2025 @ 18:04:
Wat is voor vloerverwarming een goede pomp capaciteit?
Als ik je goed begrijp hebben ze nog een vloerverwarming verdeler met eigen pomp? Misschien goed om die om te bouwen / te vervangen. Een model zonder pomp doet geen menging en dan gaat er dus warmer water direct de vloer in.

Zie ook dit topic Vloerverwarmingverdeler vervangen bij overstap warmtepomp?

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-03 20:57
PeteSplit schreef op maandag 17 november 2025 @ 09:20:
[...]


...
of heb je geen inlet temperatuur van je sonde thermometers ??
Warmtepomp - outlet 26,7 - inlet 24,9 - deltaT 1,8
Sonde meter - outlet 27,4 - inlet 25,6 ?? - deltaT 1,8 ??

....
Op dat moment was de inlet LG en sonde gemeten temperatuur gelijk aan 24,9°C.

Als de lg thermometers idd in stappen van 03-0.4K werken; dat zal iets verklaren. Maar niet een verschil dat dichter bij een graad zit.
Door die weinige meetpunten kan een juiste meting op delta T snel 0.7 afwijken van een nauwkeurigere meting. Maar als de delta T Maar 2 graden is, praat je over 25-30% in vermogen....

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:27

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

walter_321 schreef op maandag 17 november 2025 @ 12:50:
Als de lg thermometers idd in stappen van 03-0.4K werken; dat zal iets verklaren. Maar niet een verschil dat dichter bij een graad zit.
Door die weinige meetpunten kan een juiste meting op delta T snel 0.7 afwijken van een nauwkeurigere meting. Maar als de delta T Maar 2 graden is, praat je over 25-30% in vermogen....
Ik denk toch van niet, als je twee temperaturen, die 2 graden (ik denk 1,5) afwijken, zeg Ta=24,1 graden + 1,5 en Tr=22,7 graden + 1,5 , dan veranderd er niets aan de deltaT (=Ta-Tr) , die blijft 1,4 want de onnauwkeurigheid van 1,5 graad valt tegen elkaar weg. De deltaT kun je niet meten, je meet de Ta en Tr.

Een oude post over afrondingen
butterkeks in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"

[ Voor 36% gewijzigd door PeteSplit op 17-11-2025 22:43 ]

LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16-03 09:35
jvanderkroon schreef op maandag 17 november 2025 @ 09:49:
[...]

Als ik je goed begrijp hebben ze nog een vloerverwarming verdeler met eigen pomp? Misschien goed om die om te bouwen / te vervangen. Een model zonder pomp doet geen menging en dan gaat er dus warmer water direct de vloer in.

Zie ook dit topic Vloerverwarmingverdeler vervangen bij overstap warmtepomp?
LLM lappen tekst generen kunnen we zelf ook
Toevoeging door mij:

Conclusie is dus: Mengverdeler met pomp vervangen door een zonder pomp (mits de aanvoer leidingen min. 22mm zijn)
Of aanvoer temp. verhogen naar bijv. 40gr (met bestaande mengverdeler die mengt dat dan naar 35gr de vloer in )
buiten dit alles een pvc vloer vind ik geen goede keuze met vvw (slechte warmte geleider) steen vloer is beter bijv. tegels (oude sitatie voordien naar wat ik begrepen heb!)

[ Voor 60% gewijzigd door Proton_ op 18-11-2025 09:21 ]


  • Savagegek
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 13-03 10:03
jvanderkroon schreef op maandag 17 november 2025 @ 09:49:
[...]

Als ik je goed begrijp hebben ze nog een vloerverwarming verdeler met eigen pomp? Misschien goed om die om te bouwen / te vervangen. Een model zonder pomp doet geen menging en dan gaat er dus warmer water direct de vloer in.

Zie ook dit topic Vloerverwarmingverdeler vervangen bij overstap warmtepomp?
Ik haal er niet uit dat er een verdeler met eigen pomp word gebruikt. Dit kan net zo goed gaan over de optimale instelling van de LG pomp.
Overigens hoeft het niet zo te zijn dat eentje met pomp altijd mengt, veelal kan je er een inregelventiel indraaien om menging te stoppen/te regelen.

@joeygalm Er is best wat meer info nodig om hier een antwoord op te kunnen geven. Welke WP, ingefreesde vvw of ligt het in de dekvloer, waar stuur je op met welke instellingen etc.

  • jscheffers
  • Registratie: Maart 2012
  • Nu online
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fcQGpSS-rjI7dLgX_2cG1BeckmM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Rvol3WQXcSX4DiB01XijHPkR.jpg?f=fotoalbum_large
Goedemiddag,
Er kan ook een smoorklep inzitten die kan dicht draaien bij mij zat die vast en heb hem er tussen uit gehaald en ook het schoepenrad uit de cv pomp (zonder stroomkabel )

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 07:11
@kazemo is 8–12 l/min per kring niet wat veel? De flow meters gaan vaak maar tot 5 l/min. Dat is ook wel een beetje de max wat ik erdoorheen geduwd krijg en dan heb ik 18x2 slangen.

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16-03 09:35
jvanderkroon schreef op maandag 17 november 2025 @ 15:12:
@kazemo is 8–12 l/min per kring niet wat veel? De flow meters gaan vaak maar tot 5 l/min. Dat is ook wel een beetje de max wat ik erdoorheen geduwd krijg en dan heb ik 18x2 slangen.
Dit komt niet van mezelf het is een A.I antwoord...ik denk dat bedoeld word de totale flow naar de vvw verdeler vanaf de warmtepomp?

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16-03 09:35
jscheffers schreef op maandag 17 november 2025 @ 15:12:
[Afbeelding]
Goedemiddag,
Er kan ook een smoorklep inzitten die kan dicht draaien bij mij zat die vast en heb hem er tussen uit gehaald en ook het schoepenrad uit de cv pomp (zonder stroomkabel )
:P een creatieve oplossing kost bovendien niet veel.... pomp is er tussenuit en is geen mengverdeler meer!
Door het schoepenrad te verwijderen, wordt de pomp een soort “doorvoer” zonder weerstand.

[ Voor 7% gewijzigd door kazemo op 17-11-2025 16:01 ]


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-03 20:57
jvanderkroon schreef op maandag 17 november 2025 @ 15:12:
@kazemo is 8–12 l/min per kring niet wat veel? De flow meters gaan vaak maar tot 5 l/min. Dat is ook wel een beetje de max wat ik erdoorheen geduwd krijg en dan heb ik 18x2 slangen.
Voor een kring is 8-12l/min absurd veel. Hier is momenteel 11l/min het debiet voor heel de warmtepomp het debiet voor 200m2 vloerverwarming.

  • jschel
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 16-03 19:47
PeteSplit schreef op maandag 17 november 2025 @ 13:32:
[...]


Ik denk toch van niet, als je twee temperaturen, die 2 graden (ik denk 1,5) afwijken, zeg Ta=24,1 graden + 1,5 en Tr=22,7 graden + 1,5 , dan veranderd er niets aan de deltaT (=Ta-Tr) , die blijft 1,4 want de onnauwkeurigheid van 1,5 graad valt tegen elkaar weg. De deltaT kun je niet meten, je meet de Ta en Tr.
Mijn ervaring met de temperatuurmeting van LG is ook dat ze makkelijk tegen de 1 graden kunnen afwijken. Het lijkt er op dat de temperatuur naar elkaar toe trekt. Op momenten dat de warmtepomp tijdens het oscilleeren op zijn laagste toerental zit heb ik wel eens korte momenten met een negatieve delta T van de warmtepomp terwijl mijn externe meting meer dan 1.5 aan geeft. Negatief lijkt mij vrij sterk bij een vermogen van rond 3kW thermisch en 800W elektrisch. Een deel zal vast door afronding komen en een deel door afwijking. Maar bij lage delta T zou ik de meting van de warmtepomp niet vertrouwen. Bij een hoge delta T zal het vast wel redelijk zijn want dan maakt de afronding en afwijking minder uit.

Hieronder zie je mijn metingen op een moment dat de warmtepomp op laag vermogen draait omdat de binnen temperatuur boven het setpoint ligt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cZC1954ke8gu84bRYgIdUVG_AjQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2nv3DCLxYtsdsI24AJMcojkZ.png?f=fotoalbum_large

Nu hebben mijn sensoren ook vast wel een afwijking. Die schat ik op max 0.2 graden gebasseerd op verschil meting als het systeem in rust is.

[ Voor 21% gewijzigd door jschel op 17-11-2025 21:09 ]

LG HM123MR | Goodwe GW8K-DT | Homeassistant | ESPhome | Gasloos


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-03 20:57
Mijn therma V R290 7kW; ondertussen toch wel meldingen dat anderen hun 7kw versie tot 8m/min water debiet zien terugmodeleren. De mijne wil niet lager dan 11l/min.
De installateur gaat het navragen bij lg.

  • jschel
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 16-03 19:47
walter_321 schreef op maandag 17 november 2025 @ 20:57:
Mijn therma V R290 7kW; ondertussen toch wel meldingen dat anderen hun 7kw versie tot 8m/min water debiet zien terugmodeleren. De mijne wil niet lager dan 11l/min.
De installateur gaat het navragen bij lg.
Gebruik jij optimal flow of fixed delta T? Ik dacht dat jij fixed flow gebruikte?

Nog een toevoeging mijn 12kW gaat niet veel lager dan 17l/m in optimal flow dus jou 11l/m voor 7kW is zo gek nog niet. Misschien zijn er secundaire instellingen die optimal flow beinvloeden zoals pomp capaciteit?

[ Voor 20% gewijzigd door jschel op 17-11-2025 21:43 ]

LG HM123MR | Goodwe GW8K-DT | Homeassistant | ESPhome | Gasloos


  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:27

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

jschel schreef op maandag 17 november 2025 @ 20:35:

Mijn ervaring met de temperatuurmeting van LG is ook dat ze makkelijk tegen de 1 graden kunnen afwijken. Het lijkt er op dat de temperatuur naar elkaar toe trekt. Op momenten dat de warmtepomp tijdens het oscilleeren op zijn laagste toerental zit heb ik wel eens korte momenten met een negatieve delta T van de warmtepomp terwijl mijn externe meting meer dan 1.5 aan geeft. Negatief lijkt mij vrij sterk bij een vermogen van rond 3kW thermisch en 800W elektrisch. Een deel zal vast door afronding komen en een deel door afwijking. Maar bij lage delta T zou ik de meting van de warmtepomp niet vertrouwen. Bij een hoge delta T zal het vast wel redelijk zijn want dan maakt de afronding en afwijking minder uit.

Hieronder zie je mijn metingen op een moment dat de warmtepomp op laag vermogen draait omdat de binnen temperatuur boven het setpoint ligt.

Nu hebben mijn sensoren ook vast wel een afwijking. Die schat ik op max 0.2 graden gebaseerd op verschil meting als het systeem in rust is.
Schommelt jou WP ook, weet je waarom de WP dat doet ?
Ik heb een klein parallel buffervat met 22 mm (DN15) leidingen (en twee vuilfilters) en zit er over na te denken, de leidingen aan te passen naar de aansluitingen van het buffervat en de WP (ik denk dat het 1 inch aansluitingen zijn) en dan ook nog de vuilfilters vervangen.
Maar wil eigenlijk weten, of dit zou helpen, dat de schommelingen dan verdwijnen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fF-HbeerNhKUX-d9ULUqgNg91PI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yZzvyjgtyR7gATIIXEixr0bi.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jvo3fOlYjc6kXYNtCzke7FFn0zM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1dL7BSOI9DnNuMYQZlYA78Rl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mYu4fRZPcxQEyGbvI4uqm_vOvAQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P2PEpjbkiM7FFOBdiB6tgwdz.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 7% gewijzigd door PeteSplit op 17-11-2025 21:49 ]

LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


  • jschel
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 16-03 19:47
PeteSplit schreef op maandag 17 november 2025 @ 21:44:
[...]


Schommelt jou WP ook, weet je waarom de WP dat doet ?
Ik heb een klein parallel buffervat met 22 mm (DN15) leidingen (en twee vuilfilters) en zit er over na te denken, de leidingen aan te passen naar de aansluitingen van het buffervat en de WP (ik denk dat het 1 inch aansluitingen zijn) en dan ook nog de vuilfilters vervangen.
Maar wil eigenlijk weten, of dit zou helpen, dat de schommelingen dan verdwijnen.

[Afbeelding]
[Afbeelding]
Daar kun je geen pijl op trekken soms draat hij een dag strak en soms, lees regelmatig, niet 8)7

Ik heb alles 1” tot aan het buffer en alleen een magneetfilter en 2 vorstventielen. Ik denk verhoudingsgewijs een beetje hetzelfde als jij hebt. Ik denk niet dat dikker pijpwerk de oscillatie zal verminderen en om eerlijk te zijn boeit het toch niet zo. Het is niet dat je de oscillatie merkt op de binnentemperatuur toch?

[ Voor 13% gewijzigd door jschel op 17-11-2025 21:56 ]

LG HM123MR | Goodwe GW8K-DT | Homeassistant | ESPhome | Gasloos


  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:27

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

jschel schreef op maandag 17 november 2025 @ 21:46:
Daar kun je geen pijl op trekken soms draat hij een dag strak en soms, lees regelmatig, niet 8)7

Ik heb alles 1” tot aan het buffer en alleen een magneetfilter en 2 vorstventielen. Ik denk verhoudingsgewijs een beetje hetzelfde als jij hebt. Ik denk niet dat dikker pijpwerk de oscillatie zal verminderen en om eerlijk te zijn boeit het toch niet zo. Het is niet dat je de oscillatie merkt op de binnentemperatuur toch?
Ik heb de temperatuur meestal op 29 graden en nu het wat kouder is 30 graden. Door het oscilleren gaat de aanvoer temperatuur naar ongeveer 33 graden. Deze temperatuur voel je wel op de kousenvoeten, maar je merkt het inderdaad niet aan de binnen temperatuur.

LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-03 20:57
jschel schreef op maandag 17 november 2025 @ 21:08:
[...]


Gebruik jij optimal flow of fixed delta T? Ik dacht dat jij fixed flow gebruikte?

Nog een toevoeging mijn 12kW gaat niet veel lager dan 17l/m in optimal flow dus jou 11l/m voor 7kW is zo gek nog niet. Misschien zijn er secundaire instellingen die optimal flow beinvloeden zoals pomp capaciteit?
Ik heb ze allemaal geprobeerd:
- instellen in vaste flow, is minimaal 11l/min
- Delta op 5K, 'optimaal'*: gaan beide niet lager 11l/min (zolang je met vloerverwarming temperaturen werkt, en delta t op 5K zet zouden optimaal en 5K zelfde moeten zijn)
- zetten op capaciteit loopt vast onder 50% leidt tot onder 10l/min en dat stopt de wp.

Wel interessant dat op optimaal je niet lager dan 17l/min met een 12Kw: hoe geraak je wel lager dan 17l/min? Op zich wel bizar, want de handleiding zegt daar niets over.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-03 20:57
De buitentemperatuursensor; die lijkt 'ook' onnauwkeurig.
Die zegt 3.2 graden gedurende heel de nacht; de rest van de wereld zegt tussen 1 en 1.5 graden (en de auto's zien mooi wit van het ijs).

Nog iemand waar dat zo onnauwkeurig is?

  • jschel
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 16-03 19:47
walter_321 schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 00:36:
[...]

Ik heb ze allemaal geprobeerd:
- instellen in vaste flow, is minimaal 11l/min
- Delta op 5K, 'optimaal'*: gaan beide niet lager 11l/min (zolang je met vloerverwarming temperaturen werkt, en delta t op 5K zet zouden optimaal en 5K zelfde moeten zijn)
- zetten op capaciteit loopt vast onder 50% leidt tot onder 10l/min en dat stopt de wp.

Wel interessant dat op optimaal je niet lager dan 17l/min met een 12Kw: hoe geraak je wel lager dan 17l/min? Op zich wel bizar, want de handleiding zegt daar niets over.
Ik denk dat als je minder flow wilt dat je een kleinere warmtepomp moet nemen;-) Als ik met fixed flow draai zet ik hem op 28l/m het maximum is 40l/m voor de 12kW versie. Met optimal flow zakt hij tot rond 17l/m. De maximale en minimale flow schalen met het vermogen van de WP

LG HM123MR | Goodwe GW8K-DT | Homeassistant | ESPhome | Gasloos


  • Kip
  • Registratie: September 2004
  • Niet online

Kip

Ik heb heel veel grafieken voorbij zien komen in dit topic, en dit is de meest visueel aantrekkelijke variant ooit.
Chapeau! :D

Pardon my dutch


  • Rikbr
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 12-01 14:44
Goedemorgen Allen,

Ik heb al erg veel informatie kunnen vinden op dit forum, maar ben nu een beetje het gevoel kwijt geraakt met de juiste ( economische/comfortabele) instelling van de warmtepomp.

Afgelopen zomer tijdens de verbouwing van onze woning de overstap gemaakt naar een LG Therma V Split Mural R32 HU091MR.U44 + HN0913T.NK0.
Momenteel draait deze enkel op onze 80m2 vloerverwarming H.O.H 10 cm( 9 groepen) + DHW.
Alles tussen de verdeler en warmtepomp met 28MM CV buis aangesloten.
LG thermostaat in de woonkamer.
Huidige instelling:
AI = 0
Water+lucht - afstandsbediening
Verwarmingstemp : uitvoer
Hysteris lucht -1 / +1
Hysteris water -2 / +4
optimal flow
stooklijn buitentemperatuur -10 / 36 (21 graden)
stooklijn buitentemperatuur 17 / 27 ( 21 graden)
DHW setpoint 55 graden

Ik zie nu dat wanneer de woonkamer 20 graden is, ( hysteris -1) de warmtepomp aanslaat en gaat verwarmen met ongeveer een opgenomen vermogen van 1,5-1,8kw per uur ( volgens de LG app).
Dit duurt ongeveer 3,5 uur, op dit moment loopt de temperatuur in de woning op tot 22 graden en slaat de warmtepomp weer af. De woning koelt vervolgens in 12 uur weer af naar 20 graden om het hele verwarmingscircuit opnieuw te voltooien. Ik merk vooral dat wanneer de woning is afgekoelt naar 20,5 graad en de vloerverwarming ongeveer nog 22 graden water circuleert het comfort in de woning erg afneemt.

Ik ben benieuwd of er tips zijn voor een betere instelling van mijn warmtepomp, zodat die wat constanter draait met een lager vermogen en dus het comfort in huis ook kan verhogen.

Momenteel kan ik alleen het vermogen uitlezen via de p1 meter en de LG app en kan ik niks zien via modbus.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B5OefMJYz6fMVT_82KmvcIyFvJg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u6IF8YNvetM6TBj9Kuo5GCuS.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 9% gewijzigd door Rikbr op 18-11-2025 10:07 ]


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-03 20:57
jschel schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 08:52:
[...]


Ik denk dat als je minder flow wilt dat je een kleinere warmtepomp moet nemen;-) Als ik met fixed flow draai zet ik hem op 28l/m het maximum is 40l/m voor de 12kW versie. Met optimal flow zakt hij tot rond 17l/m. De maximale en minimale flow schalen met het vermogen van de WP
ik heb meldingen van mensen die de 7kW versie met 8l/min laten draaien. Het zou dus moeten kunnen...

Ik vind mijn wp al klein ;-). In kleinere vermogens draait ze aan 300W elektrisch. Dat is dan een 1,5kW thermisch. Aan 11L/min is dat gewoon 2°K dat de WP; dat is gewoon te weinig. En dat is omdat het debiet te groot is, danwel de warmtewisselaar niet groot of efficient genoeg. Maar ik denk toch dat er iets niet klopt aan dat minimum debiet. De installateur vraagt het na...
Het gaat allemaal over de delta T: welke delta T heb jij op de kleinste modulering/traagste toerental van de compressor bij vermogen bij welk debiet.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-03 20:57
Rikbr schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 09:28:
Goedemorgen Allen,

Ik heb al erg veel informatie kunnen vinden op dit forum, maar ben nu een beetje het gevoel kwijt geraakt met de juiste ( economische/comfortabele) instelling van de warmtepomp.

Afgelopen zomer tijdens de verbouwing van onze woning de overstap gemaakt naar een LG Therma V Split Mural R32 HU091MR.U44 + HN0913T.NK0.
Momenteel draait deze enkel op onze 80m2 vloerverwarming H.O.H 10 cm( 9 groepen) + DHW.
Alles tussen de verdeler en warmtepomp met 28MM CV buis aangesloten.
LG thermostaat in de woonkamer.
Huidige instelling:
AI = 0
Water+lucht - afstandsbediening
Verwarmingstemp : uitvoer
Hysteris lucht -1 / +1
Hysteris water -2 / +4
optimal flow
stooklijn buitentemperatuur -10 / 36 (21 graden)
stooklijn buitentemperatuur 17 / 27 ( 21 graden)
DHW setpoint 55 graden

Ik zie nu dat wanneer de woonkamer 20 graden is, ( hysteris -1) de warmtepomp aanslaat en gaat verwarmen met ongeveer een opgenomen vermogen van 1,5-1,8kw per uur ( volgens de LG app).
Dit duurt ongeveer 3,5 uur, op dit moment loopt de temperatuur in de woning op tot 22 graden en slaat de warmtepomp weer af. De woning koelt vervolgens in 12 uur weer af naar 20 graden om het hele verwarmingscircuit opnieuw te voltooien. Ik merk vooral dat wanneer de woning is afgekoelt naar 20,5 graad en de vloerverwarming ongeveer nog 22 graden water circuleert het comfort in de woning erg afneemt.

Ik ben benieuwd of er tips zijn voor een betere instelling van mijn warmtepomp, zodat die wat constanter draait met een lager vermogen en dus het comfort in huis ook kan verhogen.

Momenteel kan ik alleen het vermogen uitlezen via de p1 meter en de LG app en kan ik niks zien via modbus.
- kijk eens of je de hysteresis van de lucht kleiner kan zetten: kan -0.5/+0.5 ?
- de huidige werking: water is redelijk 'warm' waardoor je stooklijn maar een richtlijn is voor de WP; wat de wp aan/uit doet gaan is de thermostaat. Ik zou je aanraden de stooklijn te verlagen zodat ze meer op de stooklijn gaat werken. Op druilige dagen als vandaag zonder zonnewinsten, zou je stooklijn in staat moeten zijn zonder thermostaat de woning op binnentemperatuur 1 graad nauwkeurig te houden.

  • Rikbr
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 12-01 14:44
walter_321 schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 10:08:
[...]

- kijk eens of je de hysteresis van de lucht kleiner kan zetten: kan -0.5/+0.5 ?
- de huidige werking: water is redelijk 'warm' waardoor je stooklijn maar een richtlijn is voor de WP; wat de wp aan/uit doet gaan is de thermostaat. Ik zou je aanraden de stooklijn te verlagen zodat ze meer op de stooklijn gaat werken. Op druilige dagen als vandaag zonder zonnewinsten, zou je stooklijn in staat moeten zijn zonder thermostaat de woning op binnentemperatuur 1 graad nauwkeurig te houden.
Hoi Walter,
De hysteresis van de lucht kan ik helaas niet lager zetten, hier moet minimaal 2 graden tussen zitten. Tenzij ik eerst nog wat anders moet aanpassen ?
Bedoel je de stooklijn als setpoint op -10 en 17 de water temperatuur verlagen of enkel uitvlakken over het gehele bereik ?

  • teunos93
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 08:27

teunos93

HM123HF.UB60

jschel schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 08:52:
[...]


Ik denk dat als je minder flow wilt dat je een kleinere warmtepomp moet nemen;-) Als ik met fixed flow draai zet ik hem op 28l/m het maximum is 40l/m voor de 12kW versie. Met optimal flow zakt hij tot rond 17l/m. De maximale en minimale flow schalen met het vermogen van de WP
De 12kW gaat maar tot 34.5 L/min volgens de datasheet en ik heb hem ook nog niet hoger gezien?
Hij zakt bij mij ook naar 11 L/min met optimal flow (op dT ~5.0).

  • Kip
  • Registratie: September 2004
  • Niet online

Kip

Rikbr schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 10:13:
[...]


Hoi Walter,
De hysteresis van de lucht kan ik helaas niet lager zetten, hier moet minimaal 2 graden tussen zitten. Tenzij ik eerst nog wat anders moet aanpassen ?
Bedoel je de stooklijn als setpoint op -10 en 17 de water temperatuur verlagen of enkel uitvlakken over het gehele bereik ?
Of je de stooklijn kan verlagen aan een "zijde" of uitvallen over het geheel kan je zelf mee experimenteren.
Met AI op -1 tot -5 kan je over het geheel snel je stooklijn aanpassen. Een keer per dag aanpassen om te bepalen of je nog op een fijne comfortniveau zit.

Een andere tip is om Stille modus/Silent mode te proberen. Met de R32 varianten gaat de warmtepomp dan rustiger werken.

Pardon my dutch


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-03 20:57
teunos93 schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 10:37:
[...]

De 12kW gaat maar tot 34.5 L/min volgens de datasheet en ik heb hem ook nog niet hoger gezien?
Hij zakt bij mij ook naar 11 L/min met optimal flow (op dT ~5.0).
Bv gaan van
stooklijn buitentemperatuur -10 / 36 => naar -10 / 34
stooklijn buitentemperatuur 17 / 27 = naar 17 / 25

Eventueel probeer je eens een stooklijn te vinden waarbij de wp de binnentemperatuur niet meer kan halen. En dan moet je net iets omhoog ;-).

Het is iets moeilijker: -10 regelt grofweg de temperatuur bij lage temperaturen, de 17 die bij hoge temperaturen. Eens je langere looptijden hebt van de wp, zou ik maar 1 van de 2 niet meer veranderen (afhankelijk of het warm (boven 10°) of koud is onder 0°C. Er tussen eventueel de hele lijn verschuiven...)
Misschien heeft iemand een goede link naar het de stooklijn in te stellen opdat je zoveel mogelijk op stooklijn werkt.

Walter

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16-03 09:35
Rikbr schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 10:13:
[...]


Hoi Walter,
De hysteresis van de lucht kan ik helaas niet lager zetten, hier moet minimaal 2 graden tussen zitten. Tenzij ik eerst nog wat anders moet aanpassen ?
Bedoel je de stooklijn als setpoint op -10 en 17 de water temperatuur verlagen of enkel uitvlakken over het gehele bereik ?
Een externe thermostaat (evt draadloos) installeren die dat wel kan bijv. -0,5 +0,5 hysterese 1 (kleinere stapjes)
maar die heeft dan ook een nadeel die schakeld de WP aan/uit met gevolg als WP uit staat grijs veld op RMC
voordeel temp. lucht is meer constant,maar wp heeft meer schakelmomenten

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:27

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

Overzicht van vanmorgen met twee defrosts. Eerste met stille mode aan, tweede met stille mode uit. Waterstroom controle vanmorgen eens op optimale stroomsnelheid gezet, daarna weer op vaste stroomsnelheid. Ook verwarmen op Auto / AI, de warmtepomp zette de temperatuur op 30 graden (volgens de stooklijn). En een grafiek met de deltaT (Verschiltemp A-R).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8ccIERuLXtrVTEc2WSdeTjm7kPM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AxWkjKymsQCLBqY3ZIIBUzLc.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3fkyjdOTFA0LILCQpucUNoROVMA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mMZRkuTTdrogVKGggFOlFsjb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7X-bQ0s3ZUzrkhsymkW-2zCATZE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fcDKauOq0eGE7GMKIXbzfQpQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TvwY-yjm9hKkzaVSmYgupoJvW4I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vbAAUMqsvwFAwqSazljq7USM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gDFFuCsU3GDhSFoiQ82wEv2R2AQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JsZO7m2OYeFHDIOaiKjqCkU6.jpg?f=fotoalbum_large

LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


  • openbsd
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 01-01 14:54
Disclaimer: ik ben geen expert op dit onderwerp, maar ik ben wel geïnteresseerd in de optimale instellingen voor mijn specifieke Tado-systeem, Jaga Strada-radiatoren en de LG Therma V Monobloc S 7 kW-warmtepomp.

Ik ben benieuwd naar tips over wat ik nog kan veranderen of verbeteren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0qYCC4Zvsz13WtzM9n1ntFqVP7U=/x800/filters:strip_exif()/f/image/kiRT6tSEBubkBbLfSE7yPoyL.png?f=fotoalbum_large

  • Rikbr
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 12-01 14:44
Kip schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 10:44:
[...]

Of je de stooklijn kan verlagen aan een "zijde" of uitvallen over het geheel kan je zelf mee experimenteren.
Met AI op -1 tot -5 kan je over het geheel snel je stooklijn aanpassen. Een keer per dag aanpassen om te bepalen of je nog op een fijne comfortniveau zit.

Een andere tip is om Stille modus/Silent mode te proberen. Met de R32 varianten gaat de warmtepomp dan rustiger werken.
Ik heb inmiddels de stooklijn iets aangepast en de warmtepomp op silent mode gezet. De eerste run hierna was eigenlijk nog identiek aan de vorige, 3 uur lang een constant vermogen van 1,5-1,8 kw per uur en daarna weer afgeslagen. Als de volgende run nog identiek is zal ik de stooklijn nog iets aanpassen.
Hebben jullie ook nog tips over de instelling van de waterpomp ? Optimal flow, of vast debiet met een vaste deltat ?

  • jschel
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 16-03 19:47
teunos93 schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 10:37:
[...]

De 12kW gaat maar tot 34.5 L/min volgens de datasheet en ik heb hem ook nog niet hoger gezien?
Hij zakt bij mij ook naar 11 L/min met optimal flow (op dT ~5.0).
Jij hebt een ander type de mijne doet in mijn geval 40l/m max. Ik weet niet exact waarom het meer is dan de manual kan misschien aan het leidingwerk liggen, maar ik weet iig zeker dat het rond de 40l/m is en 16 tot 17l/m op optimal flow. Vanaf 50 a 60% pompcapaciteit heb je af en toe flow errors in mijn geval.

LG HM123MR | Goodwe GW8K-DT | Homeassistant | ESPhome | Gasloos

Pagina: 1 ... 188 ... 205 Laatste