Zie handleiding UB 40 / 60walter_321 schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 18:09:
bij de LG R290; hoe goed is de omlooppomp? Is dat een top omlooppomp of kan die er net mee door?
https://www.lg.com/nl/ond...cs-HM073HF.SK1#manual-tab
Zijn goede pompen voor afgiftesysteem behorende bij de warmtepomp capaciteit
Merken zijn Grundfos en OH Sung (tabel uit de installatie handleiding)
:strip_exif()/f/image/EXsFr6l7zGw4iFSIWGTnfNyR.jpg?f=fotoalbum_large) 
                                                [ Voor 198% gewijzigd door PeteSplit op 30-10-2025 19:01 ]
LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Volgens de handleiding zit deze op eindblok 2, dat zou dan rechts in de buiten binnen unit zijnwalter_321 schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 18:32:
Bij de LG R290: kan je de modbus module ook op de binnen unit aansluiten?
Wat je op de modbus wilt aansluiten, heeft vaak ook WiFi , dan heb aan een AP in de buurt genoeg.
Edit: in binnen unit (zie enkele posts verder)
[ Voor 22% gewijzigd door PeteSplit op 31-10-2025 10:28 ]
LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
grundfos heeft 'ok' en zeer goede omlooppompen. Is dit een 'ok' versie of een zeer goede? Grof is een zeer goede zuinig met 20W; een ok 60W... en dat verschil loopt op jaarbasis toch op...PeteSplit schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 18:32:
[...]
Zie handleiding UB 40 / 60
https://www.lg.com/nl/ond...cs-HM073HF.SK1#manual-tab
Zijn goede pompen voor afgiftesysteem behorende bij de warmtepomp capaciteit
Merken zijn Grundfos en OH Sung (tabel uit de installatie handleiding)
Ik heb geen UB 40/60 (R290), maar een drie jaar oude R32 5kW WP, daar zit in:walter_321 schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 19:28:
[...]
grundfos heeft 'ok' en zeer goede omlooppompen. Is dit een 'ok' versie of een zeer goede? Grof is een zeer goede zuinig met 20W; een ok 60W... en dat verschil loopt op jaarbasis toch op...
Grundfos UPM3 K 20-75 CHBL
met een standby gebruik van de WP van 14 W en als de waterpomp loopt van 28 W (bij 15 L/min)
gebruikt de pomp 14 W, dat is iets meer dan de nieuwe pomp bij het buffervat die 8 W verbruikt.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ETvMqHA6hs0RJSNEHqKbxLdE.jpg?f=user_large) 
                                                LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Heuuj! Had ik toch gelijk met de driewegklep. Zowel dat het niet uitmaakt qua aanvoer retour en dat ie waarschijnlijk defect was.Luckeh schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 11:45:
Vandaag is eindelijk de monteur geweest, hij had een persoon van LG meegenomen voor ondersteuning.
Hun conclusie was vrij vlot dat de 3-weg klep defect is. Wat hun betreft zou een 3-weg klep op de retour net zo goed moeten werken als een 3-weg klep op de aanvoer. Dit is hier ook wel eens genoemd, al verschillen de meningen. Ik leg me hier voorlopig maar bij neer.
De monteur komt morgen de 3-weg klep onder garantie vervangen. Het waterlek bij de WP is vandaag reeds gerepareerd. Als de 3-weg klep vervangen is zou het gros van m'n problemen opgelost zijn.
Echter, voor wat betreft het SWW-boilervat waren ze ongevoelig voor mijn verhaal. Hij heeft toegezegd nog eea uit te zoeken, maar geeft aan dat een R290 vanwege z'n hogere temps een prima match was voor mijn SWW-vat. Mijn boilervat heeft een spiraal van 1.3m2 en ik heb een 16kW R290 WP.
Om die discussie met hem morgen wat te onderbouwen zoek ik dan ook installateursrichtlijnen voor de dimensionering van de SWW-boiler, met name voor de warmteoverdracht van de WP > SWW water. In de LG Installateurshandleiding staat alleen een formule voor een eventuele recicrulatiepomp. Wat lopen zoeken op het internet en vind eigenlijk alleen maar bij de fabrikanten van SWW-vaten dat ze vaten specifiek voor WPs hebben, maar ik kan geen richtlijn oid vinden. Iemand een suggestie?
 .   Dank voor de feedback!
 .   Dank voor de feedback!  We gaan er vast achter komen als hij vervangen is.
Wat betreft het laatste deel: Ik hoor erg een tendens dat je ze hun ongelijk wil bewijzen, maar als ik mag aanraden, kijk eerst eens met een werkende klep hoe de opwarming verloopt. Zit het niet goed, ga je erachter aan.. maar voor hetzelfde geld is het gewoon wel goed.
Niet elke spiraal is even warmte afgevend, heb je bijvoorbeeld koper of RVS?
Ik snap wel je gevoel.. Ik zou ook de grootst mogelijke spiraal willen hebben.
Maar tegelijk zullen ze echt wel enige ervaring hebben met dit soort systemen.
In ieder geval hier een calculator: https://www.econo.nl/Bereken/4212
Die 1.3 m2 lijkt zo slecht nog niet. Stel je vult dit in:
https://www.econo.nl/Bere...Param6=1,8484&Param7=46,4
zelfs dan zie je dat de spiraal slechts 1.15m2 hoeft te zijn.
Het kan zijn dat je vat iets trager opwarmt wanneer je richting de hogere temperaturen gaat, maar ik vraag me af of je dat gaat merken. (Lees: ... daar echt last van gaat hebben.)
Bedankt!Jojan265 schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 13:44:
[...]
Je moet dus even in de datasheet van jouw boiler kijken of het allemaal ongeveer past. Bijv. bij een DeJong boiler die geschikt is voor een warmtepomp:
[Afbeelding]
Bij een 300L boiler heb je dus een 2.9 m2 spiraal die bij ΔT van 5 °C een vermogen kan afgeven van 13.1 kW bij een flow van 38 L/min. Bij een flow van 46 L/min zal dit dus nog iets meer zijn en komt hij erg dicht in de buurt wat voor jou warmtepomp geschikt is. Dit is bij 60 °C en zal dus nog iets gunstiger worden bij iets lagere temperaturen.
Dus het belangrijkste is om deze gegevens van jouw warmtepomp boven water te toveren en dan kijken of het past. Als je er twijfels over hebt, zou je aan de installateur kunnen vragen waarom hij denkt dat het past. En houdt hij er rekening mee dat jij een behoorlijk grote warmtepomp hebt. Heeft hij al ervaring met deze warmtepomp en zo'n boiler?
Ik heb 't idee dat mijn installateur het gewoon niet weet of er geen rekening mee gehouden heeft. Ik wil gewoon een correct werkende installatie - als daar een duurder vat voor nodig is dan komen we daar wel uit.
Met betrekking tot het SWW-vat. Het is een OEM variant van de Reflex AF 300/1M_B.
Mijn datasheet is deze:
Helaas staan veel van je gegevens er niet in. Wat ik wel heb:
Spiraaloppervlakte 1.28m2
1" Pijp
Op de sticker van het vat staat ook nog:
Heating Capacity 48kW.
Performance Indicator (NL): 8.4
Ik vond in hun brochure op pagina 22 verder dat het debiet 1.123 m3/h is. (18l/m)
Daar staat ook nog dit tabelletje.
| 1
2
3
4
 | Performance index NL in accordance with DIN 4708 for storage heating ts to 60 °C: t s = 60 °C → 1.00 x NL ts = 50 °C → 0.55 x NL t s = 55 °C → 0.75 x NL ts = 45 °C → 0.30 x NL | 
Inderdaad en dank voor de calculator. Ik had dit de installateur ook al een paar verteld, maar duurde even voordat ik 'm zover kreeg om langs te komen. Dit was z'n eerste R290 Monobloc en daarom had hij een LG collega/vriend meegenomen om de boel na te lopen.hwopereis schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 19:44:
[...]
Heuuj! Had ik toch gelijk met de driewegklep. Zowel dat het niet uitmaakt qua aanvoer retour en dat ie waarschijnlijk defect was.. Dank voor de feedback!
We gaan er vast achter komen als hij vervangen is.
Wat betreft het laatste deel: Ik hoor erg een tendens dat je ze hun ongelijk wil bewijzen, maar als ik mag aanraden, kijk eerst eens met een werkende klep hoe de opwarming verloopt. Zit het niet goed, ga je erachter aan.. maar voor hetzelfde geld is het gewoon wel goed.
Niet elke spiraal is even warmte afgevend, heb je bijvoorbeeld koper of RVS?
Ik snap wel je gevoel.. Ik zou ook de grootst mogelijke spiraal willen hebben.
Maar tegelijk zullen ze echt wel enige ervaring hebben met dit soort systemen.
In ieder geval hier een calculator: https://www.econo.nl/Bereken/4212
Die 1.3 m2 lijkt zo slecht nog niet. Stel je vult dit in:
https://www.econo.nl/Bere...Param6=1,8484&Param7=46,4
zelfs dan zie je dat de spiraal slechts 1.15m2 hoeft te zijn.
Het kan zijn dat je vat iets trager opwarmt wanneer je richting de hogere temperaturen gaat, maar ik vraag me af of je dat gaat merken. (Lees: ... daar echt last van gaat hebben.)
M.b.t. de calculatie. Mijn DHW doeltemp staat nu op 48gr.
M'n warmtepomp kan natuurlijk tot 75gr stoken (R290) en met 70/65 kom ik dus uit op 0.76m2. Dus dan zou die van mij ruim voldoende zijn.
Maar loop ik dan niet onnodig hoog de WP in z'n vermogen te draaien? Als ik de compressor limiet op 55 instel en 55/50 invul, Dan kom ik uit op 3.3m2 (=2.5x m'n huidige spiraal).
Vergeet niet dat de spiraal in jouw boiler veel te weinig flow aan kan. Daardoor krijg je dat de warmteafgifte veel te weinig is en de temperatuur in jouw warmtepomp snel zal oplopen. Het is niet alleen het oppervlakte dat bepalend is, maar ook de flow door de spiraal. Die lage flow die jij ziet, zou best wel eens door de spiraal kunnen komen.Luckeh schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 20:43:
[...]
Inderdaad en dank voor de calculator. Ik had dit de installateur ook al een paar verteld, maar duurde even voordat ik 'm zover kreeg om langs te komen. Dit was z'n eerste R290 Monobloc en daarom had hij een LG collega/vriend meegenomen om de boel na te lopen.
M.b.t. de calculatie. Mijn DHW doeltemp staat nu op 48gr.
M'n warmtepomp kan natuurlijk tot 75gr stoken (R290) en met 70/65 kom ik dus uit op 0.76m2. Dus dan zou die van mij ruim voldoende zijn.
Maar loop ik dan niet onnodig hoog de WP in z'n vermogen te draaien? Als ik de compressor limiet op 55 instel en 55/50 invul, Dan kom ik uit op 3.3m2 (=2.5x m'n huidige spiraal).
Een betere boiler (speciaal voor warmtepompen) staat op blz 34 in het document. Die kan al iets van 33 L/min aan.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Als je dat debiet probeert in die econo calculator, dan krijg je ongeveer 75 graden in, 61 uit, 55 graden boilerwater. Warmer kun je hem niet krijgen. Een delta-T van 9 is fors. Zowel 1,2 m2 is toch echt te klein, en 18 L/min liever hoger.
Ik heb er nog geen modbus aanhangen maar komt zeker nog een keer. Voorlopig moet ik het even doen met wat ik heb.PeteSplit schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 16:57:
[...]
Je hebt een 16 kW met R290.
Je hebt misschien al gelezen, ik heb een 5 kW en teunos93 heeft een 12 kW.
Bij mij beginnen de orc's vanaf 20 Hz en lager, bij teunos93 beginnen de orc's bij 25 Hz (1500 rpm) en lager.
Ik verwacht dat bij jou WP de orc's beginnen bij 30 Hz en lager, misschien kun je zien wat de frequentie van de compressor van de warmtepomp is (via modbus) ?
Ik heb 50 m2 vloerverwarming en teunos93 heeft 80 m2. Ik verwacht met een 16 kW dat je veel vloerverwarming hebt, 200 m2 ?
Het enige wat je kunt instellen is de temperatuur, afhankelijk van de buitentemperatuur wordt dan de WP ingezet (en gecontroleerd met de aanvoer/retour temperatuur).
Als je dus de temperatuur verhoogt zullen de orc's verdwijnen, als de compressor sneller gaat lopen.
Wordt het te warm in huis, dan zal de thermostaat (als je deze gebruikt) de WP uitzetten. Als dit te vaak gebeurt kun je de pomp instelling veranderen, want de WP start alleen nadat er gepompt is.
Het is dus een beetje trial en error voordat je er achter bent, wat bij jou WP en afgiftesysteem werkt.
:strip_exif()/f/image/wcT1xesTioucSvOz7OTZyMWz.png?f=user_large)
Blijkt dat een tikje ruimere hysterese nu genoeg was met regelen op invoer.
ORC's zie ik nog wel maar zorgen niet meer voor complete herstart.
Beeld is wel stuk onrustiger dan op uitvoer maar dat verbaast me niet. Eens kijken wat dat in praktijk doet voor COP. Frequentie ORC's is trouwens wel toegenomen van 85 minuten naar 60.
Laatste 2 uur lijken ze afwezig, wellicht door de gedaalde buitentemperatuur, inmiddels al weer 6 graden hier. Winter is coming...
:strip_exif()/f/image/EoSSh9h3p323j8BHRBtbJkBA.png?f=user_large)
Heb inderdaad zo'n 180m2 aan vloerverwarming met 5 radiatoren in een gerenoveerd deel. Daarbij nog een keuken en 3 slaapkamers in matig tot niet geïsoleerd deel met regelbare fans op vrij dikke radiatoren. Pendelen is nog niet aan de orde geweest.
Tot nu toe gaat het met de stooklijn vrij goed. Kan overal de temperatuur vrij constant en comfortabel houden met marge van 1 graad.
Stooklijn 32/21 bij -5/17 op Invoer met Delta T schommelend tussen 5 en 6.
Regel alleen op water nu.
Ja, bij nader inzien is het wel erg karig inderdaad. 😅 maar zou toch eerst testen hoe het gaat qua opwarmen.Jojan265 schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 21:03:
[...]
Vergeet niet dat de spiraal in jouw boiler veel te weinig flow aan kan. Daardoor krijg je dat de warmteafgifte veel te weinig is en de temperatuur in jouw warmtepomp snel zal oplopen. Het is niet alleen het oppervlakte dat bepalend is, maar ook de flow door de spiraal. Die lage flow die jij ziet, zou best wel eens door de spiraal kunnen komen.
Een betere boiler (speciaal voor warmtepompen) staat op blz 34 in het document. Die kan al iets van 33 L/min aan.
[ Voor 12% gewijzigd door hwopereis op 31-10-2025 07:51 ]
Is er ook een R290 split? Alleen een monoblock toch? Bij het monoblock is de modbus aansluiting wel binnen. Op de buitenunit is er alleen power + communicatiekabel (naar de binnenunit). Dat "terminal block 2" staat ook onder "Electrical connections at indoor unit". Mis ik iets of verkeerd gekeken Pete?PeteSplit schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 18:45:
[...]
Volgens de handleiding zit deze op eindblok 2, dat zou dan rechts in de buiten unit zijn
Wat je op de modbus wilt aansluiten, heeft vaak ook WiFi , dan heb aan een AP in de buurt genoeg.
OK dank je, in de handleiding stond er boven 'buiten unit' en op de volgende pagina bij eindblok 2 stond er niets bij. Bij de R32 zit wat bij een split binnen zit, aan de rechtse zijde in de buiten unit bij een monoblock.mdvmine schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 09:33:
[...]
Is er ook een R290 split? Alleen een monoblock toch? Bij het monoblock is de modbus aansluiting wel binnen. Op de buitenunit is er alleen power + communicatiekabel (naar de binnenunit). Dat "terminal block 2" staat ook onder "Electrical connections at indoor unit". Mis ik iets of verkeerd gekeken Pete?
R290 maakt gebruik van een binnen unit (box) voor de afstandsbediening (en nog andere zaken ?), maar is geen split (er gaan geen koelmiddel leidingen naar deze box toe, door brandbaarheid R290 ?).
[ Voor 12% gewijzigd door PeteSplit op 31-10-2025 10:34 ]
LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Ik heb mijn Control Panel ("box") binnen hangen. Je kan het bedieningspaneel uit de Control Panel halen en in de verwarmde ruimte hangen. Mijn Control Panel hangt in de garage met een gapend gat nu, ziet er een beetje apart uitPeteSplit schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 10:26:
[...]
OK dank je, in de handleiding stond er boven 'buiten unit' en op de volgende pagina bij eindblok 2 stond er niets bij. Bij de R32 zit wat bij een split binnen zit, aan de rechtse zijde in de buiten unit bij een monoblock.
R290 maakt gebruik van een binnen unit (box) voor de afstandsbediening (en nog andere zaken ?), maar is geen split (er gaan geen koelmiddel leidingen naar deze box toe, door brandbaarheid R290 ?).
Overigens, ik had met mijn Waveshare/HA het issue dat er een tweetal instellingen waren in de standaard YAMLs die hier gepost waren, maar niet geaccepteerd werden. Voor mijn R290 WP heb ik nu het volgende configuration.yaml in gebruik:
| 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
 | # Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
modbus:
  - type: tcp
    name: "lg_modbus"
    host: 192.168.50.200
    port: 502
#    retry_on_empty: true
#    retries: 10
    sensors: 
    
    ##input
      - name: lg_error_code
        scan_interval: 120
        address: 0
        slave: 1
        input_type: input
      - name: lg_water_inlet_temp
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 15
        address: 2
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input
      - name: lg_water_outlet_temp
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 15
        address: 3
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input
      - name: lg_dhw_water_temp
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 5
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input        
        
      - name: lg_room_air_temp_circuit1
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 60
        address: 7
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input
        
      - name: lg_current_flow_rate
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 8
        slave: 1
        unit_of_measurement: l/min
        input_type: input
      - name: lg_outdoor_air_temp
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 12
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input
        
      - name: lg_Pipe_in_temp
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 60
        address: 16
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input
        
      - name: lg_Fan_speed
        scale: 1
        precision: 0
        scan_interval: 60
        address: 19
        slave: 1
        unit_of_measurement: rpm
        input_type: input
        
      - name: lg_high_press
        scale: 1
        precision: 0
        scan_interval: 60
        address: 22
        slave: 1
        unit_of_measurement: mBar
        input_type: input
        
      - name: lg_low_press
        scale: 1
        precision: 0
        scan_interval: 60
        address: 23
        slave: 1
        unit_of_measurement: mBar
        input_type: input
        
      - name: lg_inverter
        scale: 1
        precision: 0
        scan_interval: 30
        address: 24
        slave: 1
        unit_of_measurement: Hz
        input_type: input
        
                
      - name: LG Water Pressure
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 60
        address: 13
        slave: 1
        unit_of_measurement: Bar
        input_type: input
        
        ##holding
      - name: lg_operation_mode
        scan_interval: 30
        address: 0
        slave: 1
        input_type: holding
        
      - name: lg_control_method
        scan_interval: 30
        address: 1
        slave: 1
        input_type: holding
        
      - name: lg_target_temp_circuit1
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 2
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: holding
      - name: lg_room_air_temp_circuit1_holding
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 3
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: holding
        
      - name: lg_shift_value_in_auto_mode_circuit1
        scan_interval: 30
        address: 4
        slave: 1
        input_type: holding
        
      - name: lg_shift_value_in_auto_mode_circuit2
        scan_interval: 30
        address: 7
        slave: 1
        input_type: holding
      - name: lg_dhw_target_temp
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 8
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: holding       
        
    binary_sensors:
        ## discrete
      - name: lg_water_flow_status   
        scan_interval: 30
        address: 0
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: lg_water_pump_status   
        scan_interval: 30
        address: 1
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: lg_compressor_status   
        scan_interval: 30
        address: 3
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: lg_defrosting_status   
        scan_interval: 30
        address: 4
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: lg_dhw_heating_status
        scan_interval: 30
        address: 5
        slave: 1
        input_type: discrete_input
      - name: lg_dhw_boost_heater_status
        scan_interval: 30
        address: 12
        slave: 1
        input_type: discrete_input
      - name: lg_silent_mode_status   
        scan_interval: 30
        address: 7
        slave: 1
        input_type: discrete_input
      - name: lg_error_status   
        scan_interval: 30
        address: 13
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
    switches:        
        ##coil
      - name: lg_enable_disable_heating/cooling
        address: 0
        slave: 1
        write_type: coil
        verify:
      - name: lg_enable_disable_dhw
        address: 1
        slave: 1
        write_type: coil
        verify:
        
      - name: lg_silent_mode_set
        address: 2
        slave: 1
        write_type: coil
        verify:
        
      - name: lg_trigger_desinfection_operation
        address: 3
        slave: 1
        write_type: coil
        verify:
        
      - name: lg_emergency_stop
        address: 4
        slave: 1
        write_type: coil
        verify:
        
      - name: lg_trigger_emergency_operation
        address: 5
        slave: 1
        write_type: coil
        verify: | 
Ja "de binnenunit" kan simpelweg een bedieningspaneel zijn, maar ook een boilervat gecombineerde "hydro" oplossing. Op dat paneel sluit je dan je accessoires aan. 3-wegklep voor een eigen boilervat, je booster heater in het boilervat, 2weg afsluiter als je wil gaan koelen, een extra circuit (meng)pomp/klep enz.PeteSplit schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 10:26:
[...]
R290 maakt gebruik van een binnen unit (box) voor de afstandsbediening (en nog andere zaken ?), maar is geen split (er gaan geen koelmiddel leidingen naar deze box toe, door brandbaarheid R290 ?).
Er is een afdekplaat: PDC-HK10. Bijv: https://cvdeals.eu/produc...ncxleu-idu-afdekplaat-lg/. Maar ja, karton+plakband werkt ook?Luckeh schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 10:47:
[...]
Mijn Control Panel hangt in de garage met een gapend gat nu, ziet er een beetje apart uit
zit er in dat bedieningspaneel een thermometer?Luckeh schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 10:47:
[...]
Ik heb mijn Control Panel ("box") binnen hangen. Je kan het bedieningspaneel uit de Control Panel halen en in de verwarmde ruimte hangen. Mijn Control Panel hangt in de garage met een gapend gat nu, ziet er een beetje apart uit...
Zeker, dat is de binnenlucht temperatuur sensor waar hij op regelt als je water+lucht instelt.walter_321 schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 11:22:
[...]
zit er in dat bedieningspaneel een thermometer?
Aja, en als je hem eraf haalt, op de pcb van de control unit zitten steekklemmen waar je de pigtail (draad+ connector) uit kan halen. Dat is makkelijker dan de 3 pins connector doorknippen en kroonsteentjes/wago’s aanzetten oid.
bedankt voor de feedback. De vraag maar omdat mijn sturings module in de kelder komt en ik 'normaal' zonder enkel op watertemperatuur en WAR zal sturen. Ivm met mogelijke koeling zou een temperatuursensor wel zinvol kunnen zijn. Ik zou dan de module of enkel de tempsensor kunnen verhuizen...teunos93 schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 11:39:
[...]
Zeker, dat is de binnenlucht temperatuur sensor waar hij op regelt als je water+lucht instelt.
Aja, en als je hem eraf haalt, op de pcb van de pcb zitten steekklemmen waar je de pigtail (draad+ connector) uit kan halen. Dat is makkelijker dan de 3 pins connector doorknippen en kroonsteentjes/wago’s aanzetten oid.
Dat is dus ook mijn plan. Alleen, ik ga ervan uit dat de WP en zijn modules duurzamer zijn en stabieler dan mijn HA; ik wil dat de WP geen gekke dingen gaat doen als HA er eens 'lang' uitligt (omdat de HA hardware de geest geeft, omdat ik 4 jaar geen updates deed en dan opeens wel en dat ik dan 2 weken nodig heb alles te corrigeren, omdat de batterijen van de temp sensors eruit ligt, omdat ik eens tegen een boom rijdt en de familie dan niets van HA af weet.. Dat laatste is natuurlijk niet meer mijn probleem ;-)).teunos93 schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 11:42:
Die van mij hangt overigens gewoon nog op de control box aangezien ik volledig op stooklijn + eventueel home assistant wil draaien en liever geen thermostaat achtige module heb in de woonkamer.
Voor temperatuur tracking heb ik Xiaomi ble sensors verspreid door het huis.
En ik gok dat om te koelen met de WP er toch wel ergens wat feedback moet zijn...
Mij lijkt een acryl venstertje wel mooi. Stofvrij en toch kun je naar knipperende LEDjes kijken.mdvmine schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 10:57:
[...]
Er is een afdekplaat: PDC-HK10. Bijv: https://cvdeals.eu/produc...ncxleu-idu-afdekplaat-lg/. Maar ja, karton+plakband werkt ook?
mdvmine schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 09:33:
[...]
Is er ook een R290 split? Alleen een monoblock toch? Bij het monoblock is de modbus aansluiting wel binnen. Op de buitenunit is er alleen power + communicatiekabel (naar de binnenunit). Dat "terminal block 2" staat ook onder "Electrical connections at indoor unit". Mis ik iets of verkeerd gekeken Pete?
Oke we gaan het afwachten wat uiteindelijk de oorzaak is van zijn probleem overmatig verbruik bij in bedrijf boiler,3wegklep? of toch iets anders?....dat moet de installateur dan maar uitzoeken,dat is garantie?hwopereis schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 19:44:
[...]
Heuuj! Had ik toch gelijk met de driewegklep. Zowel dat het niet uitmaakt qua aanvoer retour en dat ie waarschijnlijk defect was.. Dank voor de feedback!
We gaan er vast achter komen als hij vervangen is.
Wat betreft het laatste deel: Ik hoor erg een tendens dat je ze hun ongelijk wil bewijzen, maar als ik mag aanraden, kijk eerst eens met een werkende klep hoe de opwarming verloopt. Zit het niet goed, ga je erachter aan.. maar voor hetzelfde geld is het gewoon wel goed.
Niet elke spiraal is even warmte afgevend, heb je bijvoorbeeld koper of RVS?
Ik snap wel je gevoel.. Ik zou ook de grootst mogelijke spiraal willen hebben.
Maar tegelijk zullen ze echt wel enige ervaring hebben met dit soort systemen.
In ieder geval hier een calculator: https://www.econo.nl/Bereken/4212
Die 1.3 m2 lijkt zo slecht nog niet. Stel je vult dit in:
https://www.econo.nl/Bere...Param6=1,8484&Param7=46,4
zelfs dan zie je dat de spiraal slechts 1.15m2 hoeft te zijn.
Het kan zijn dat je vat iets trager opwarmt wanneer je richting de hogere temperaturen gaat, maar ik vraag me af of je dat gaat merken. (Lees: ... daar echt last van gaat hebben.)
:strip_icc():strip_exif()/u/2011040/crop67a79969e2ddb.jpg?f=community) 
            :strip_exif()/u/28692/new.gif?f=community) 
            /u/1741832/crop634ee3319d5fa.png?f=community)