Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • synorluna
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 31-08 08:21
DukeBox schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 13:02:
[...]

Dat zou niet zo moeten zijn.

Je zou nog een extra kalibratie kunnen doen en een vers setje batterijen om dat uit te sluiten. Ook even het ventiel pinnetje paar keer goed indrukken (en evt. smeren) kan ook helpen.
Als je gebruik maakt van adapters kan je daar hoe dan ook last van hebben (en houden).
Ik heb even gekeken en wat me opvalt is dat de Evotouch aangeeft dat er 0% warmtevraag is. Ook de OpentTherm geeft aan dat er 0% warmtevraag is. De woonkamer staat op 19 graden ingesteld en de Evotouch geeft aan dat het 19 graden is. Dit klopt dus allemaal.

Toch staat de kleppositie (optie 10-1) op 26. 0 en is dicht en 100 is helemaal op. Als ik vervolgens de temperatuur aanpas naar 18,5 sluit de HR92 iets verder (kleppositie wordt lager). Zet ik hem volgens op 18 graden gaat de kleppositie naar 0 en is deze dus helemaal gesloten.

Dit is dus denk ik wat er gebeurt. Als de Evotouch op 19 graden staat ingesteld en het is 19 graden, dan staat de klep dus nog steeds een beetje open en loopt er warm water voor de radiatoren doorheen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:57

DukeBox

loves wheat smoothies

Dat klopt, dat is de eerder genoemde 1 graad na/voorloop gezien het 'trage' verwarming is.

[ Voor 24% gewijzigd door DukeBox op 17-01-2025 19:00 ]

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • synorluna
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 31-08 08:21
DukeBox schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 19:00:
Dat klopt, dat is de eerder genoemde 1 graad na/voorloop gezien het 'trage' verwarming is.
Zou de thermostaat zichzelf ook moeten gaan inleren met deze instellingen? Voor de ruimte met radiatoren gebeurt dit wel, maar de woonkamer nog niet.

‘s Nachts gaat de woonkamer op 18,5 en om 07:00 uur wil ik hem dan weer 19,5 hebben. Nu begint hij dagelijks pas om 07:00 uur te stoken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • leonbong
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 20:11
Controleer of je op evohome centrale adaptieve start voor die zone wel aan hebt staan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
leonbong schreef op zondag 19 januari 2025 @ 10:04:
Controleer of je op evohome centrale adaptieve start voor die zone wel aan hebt staan.
Die heb ik doelbewust uitgezet om een zo duidelijk mogelijk stookgedrag van EvoHome te krijgen om er (hopelijk) iets van te begrijpen . En ik kan zelf wel bepalen hoeveel eerder of later een zone aan of uit moet. Daar heb ik geen AI of fuzzylogic voor nodig 😉.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GhostlyFriend
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 01-08 20:43
Bij mij heb ik de volgende combinatie van EvoHome componenten
  • EvoHome wifi controller
  • R8810 OT RF module. Deze is verbonden met de CIC van de warmtepomp. De CIC is aangesloten op de OT-aansluitingen van de CV-ketel,
  • HR92 knoppen
  • HCC100 verdeler met MT4-HCC actuators. Eén zone wordt direct vanuit de EvoHome gemeten, de ander zone met een DT4 thermostaat.
Dit alles heb ik volgens de handleiding geïnstalleerd. Ook heb ik de online cursussen voor de HCC100 gevolgd. Het systeem lijkt ook prima te werken. De programmering is ook niet complex, want alle zone’s staan continu op 19 graden. Dit in verband met een hybride warmtepomp, waarmee de EvoHome communiceert. De HR92 knoppen en MT4 actuators gaan alle op gezette tijden open en dicht.

Ik heb twee dingen die ik niet opgelost krijg:
  1. De R8810 blijft iedere drie seconden twee keer rood knipperen. Ik heb het meerdere keren proberen opnieuw te verbinden, waarbij de EvoHome meldt dat de koppeling geslaagd is, maar dit helpt niet. Dit lijkt te zijn begonnen toen ik de antenne van de eerder gekoppelde HCE80 loskoppelde, maar dit weet ik niet zeker. EDIT: dit leek opgelost met een herstart van de CIC, toen knipperde de R8810 groen. Maar inmiddels is het weer terug naar rood gegaan.
  2. Een van de HR92-zones blijft in het systeemoverzicht op 34% geopend staan, terwijl deze allang op temperatuur is. Ook na opnieuw binden.
Heeft iemand tips om te troubleshooten?

[ Voor 21% gewijzigd door GhostlyFriend op 19-01-2025 19:52 ]

Quatt Hybrid, EvoHome WiFi. Met R8810A1018 OpenTherm, HR92 en HCE80 + MT-4, Vloerverwarmimg als bijverwarming, Radiatoren, Intergas HRE28/24 55gr.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • synorluna
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 31-08 08:21
leonbong schreef op zondag 19 januari 2025 @ 10:04:
Controleer of je op evohome centrale adaptieve start voor die zone wel aan hebt staan.
Adaptieve start staat aan. Voor zo ver ik kan zien is dit niet per zone instelbaar.

Wellicht dat het met inleren te maken heeft omdat ik deze zone pas eergisteren heb ingesteld?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
DukeBox schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 19:00:
Dat klopt, dat is de eerder genoemde 1 graad na/voorloop gezien het 'trage' verwarming is.
Wat is daar dan het voordeel van om bij een trage vloerverwarming 1 graad verschil aan te houden?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
GhostlyFriend schreef op zondag 19 januari 2025 @ 16:31:
• Een van de HR92-zones blijft in het systeemoverzicht op 34% geopend staan, terwijl deze allang op temperatuur is. Ook na opnieuw binden.
In het systeemoverzicht op EvoHome geeft het percentage van een HR92 de warmtevraag aan. De stand van de radiatorkraan moet je op de HR92 opvragen met instelling 10-1.
Evohome probeert zodanig te regelen dat de radiator juist voldoende warm blijft om zoveel mogelijk comfort te geven. Door de stand van de radiatorkraan en indien mogelijk ook de aanvoertemperatuur te variëren.

De CIC stuurt zowel je ketel als je Quatt warmtepomp aan. Ik twijfel of je daar dan weer je EvoHome via een R8810A1018 op aan kunt sluiten. Wellicht testen via bedrade koppeling. Misschien daarom ook een rood knipperende led ivm OT protocolfouten. Ik zou de handleiding even raadplegen voor de verschillende foutcodes van de rood knipperende led.

[ Voor 27% gewijzigd door Meteen op 19-01-2025 22:40 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • synorluna
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 31-08 08:21
leonbong schreef op zondag 19 januari 2025 @ 10:04:
Controleer of je op evohome centrale adaptieve start voor die zone wel aan hebt staan.
Kan het zijn dat als de HR92 staat ingesteld op ‘verdeler’ dat dan die functie van het inleren niet werkt? Een radiator met HR92 stopt bijvoorbeeld ook eerder met stoken bij een temperatuur verlagen door de adaptieve stop. Dat gebeurt nu bij de vloerverwarming zone ook niet (andere zones wel).

[ Voor 5% gewijzigd door synorluna op 20-01-2025 06:25 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:57

DukeBox

loves wheat smoothies

Meteen schreef op zondag 19 januari 2025 @ 21:52:
Wat is daar dan het voordeel van om bij een trage vloerverwarming 1 graad verschil aan te houden?
Letterlijk om wat er staat, het is traag (relatief) dus op het moment dat je cv uitgaat zit er over het algemeen nog genoeg warmte in het circuit die niet is afgegeven (door o.a. je verdeler en vloer massa).

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
DukeBox schreef op maandag 20 januari 2025 @ 07:55:
[...]

Letterlijk om wat er staat, het is traag (relatief) dus op het moment dat je cv uitgaat zit er over het algemeen nog genoeg warmte in het circuit die niet is afgegeven (door o.a. je verdeler en vloer massa).
Dus als ik het goed begrijp en ik de vloerverwarming van 18 naar 20 graden zet, gaat ‘ie op 19 graden al uit omdat ‘ie op de restwarmte doorstookt naar 20 graden? En vervolgens koelt de zone dan weer af tot 19 graden voordat de verwarming weer aangaat?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:57

DukeBox

loves wheat smoothies

Meteen schreef op maandag 20 januari 2025 @ 09:49:
[...]

Dus als ik het goed begrijp en ik de vloerverwarming van 18 naar 20 graden zet, gaat ‘ie op 19 graden al uit omdat ‘ie op de restwarmte doorstookt naar 20 graden? En vervolgens koelt de vloer dan weer af tot 19 graden voordat de verwarming weer aangaat?
Ja grofweg en afhankelijk van de adaptive curve kan dat terug lopen naar 0,5 graad.
De enige fout in jouw zin is dat de vloer niet afkoelt naar 19 graden maar de ruimte (waar je sensor hangt). De vloer blijft vaak nog boven die temp. gezien warmte opstijgt. Dat is onderdeel van die 'trage' verwarming, van daar de drempel waarden.

[ Voor 20% gewijzigd door DukeBox op 20-01-2025 10:26 ]

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
DukeBox schreef op maandag 20 januari 2025 @ 10:24:
[...]
De enige fout in jouw zin is dat de vloer niet afkoelt naar 19 graden maar de ruimte (waar je sensor hangt).
Ok, dat heb ik in mijn post nog even aangepast.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • synorluna
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 31-08 08:21
synorluna schreef op zondag 19 januari 2025 @ 22:34:
[...]


Kan het zijn dat als de HR92 staat ingesteld op ‘verdeler’ dat dan die functie van het inleren niet werkt? Een radiator met HR92 stopt bijvoorbeeld ook eerder met stoken bij een temperatuur verlagen door de adaptieve stop. Dat gebeurt nu bij de vloerverwarming zone ook niet (andere zones wel).
@DukeBox heb jij dit wel eens meegemaakt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:57

DukeBox

loves wheat smoothies

@synorluna Ik snap je vraag niet helemaal, je hebt het over radiatoren en stoken, maar je CV 'stookt', je radiator (thermostaat) 'vraagt'.
Adaptive stop/start doet ook niets met de HR92 op je verdeler maar met de huidige temperatuur en verwachte curve van de sensor en vervolgens de modulaire aansturing van je CV.

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AOC
  • Registratie: September 2001
  • Niet online

AOC

Overgestapt van MT4 thermische motoren op de HoneyWell HCE80 naar een 22CX van Watts. Wat een verademing. Enkele seconden nadat de pomp gaat draaien loopt het warme water ook de vloerverwarming leidingen in.

Echter zag ik op de wwebsite van Watts dat ze ook een type 22CX5 hebben welke nog 5 seconden sneller is en meer kracht heeft. Alleen deze nog niet gespot in een webwinkel

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • synorluna
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 31-08 08:21
DukeBox schreef op maandag 20 januari 2025 @ 16:39:
@synorluna Ik snap je vraag niet helemaal, je hebt het over radiatoren en stoken, maar je CV 'stookt', je radiator (thermostaat) 'vraagt'.
Adaptive stop/start doet ook niets met de HR92 op je verdeler maar met de huidige temperatuur en verwachte curve van de sensor en vervolgens de modulaire aansturing van je CV.
Oké, dan zal ik het anders formuleren. Ik verwacht dat bij adaptieve start er een warmtevraag ontstaat voor de woonkamer zone, om te zorgen dat de woonkamer de gewenste temperatuur bereikt op het ingestelde tijdstip.

Nu start de warmtevraag voor de woonkamer pas op het moment dat de ruimte die temperatuur zou moeten hebben bereikt. Dus: 19,5 graden om 07:00 betekent dat de thermostaat om 07:00 uur een warmtevraag creëert.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • leonbong
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 20:11
Als je net het systeem hebt aangepast duurt enkele dagen voordat dat weer goed werkt.
Daarnaast kan je bij adaptieve start instellen hoeveel uur dat maximaal van te voren mag zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • synorluna
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 31-08 08:21
leonbong schreef op maandag 20 januari 2025 @ 20:05:
Als je net het systeem hebt aangepast duurt enkele dagen voordat dat weer goed werkt.
Daarnaast kan je bij adaptieve start instellen hoeveel uur dat maximaal van te voren mag zijn.
Ik wacht het nog even af. Het is nu zo’n 3 dagen geleden. De adaptieve start staat op 4 uur.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:57

DukeBox

loves wheat smoothies

zoals @leonbong ook aangeeft, er is minimaal 1 week aan data nodig en als daar grote verschillen zijn zelfs nog meer (minimaal 7 dagen met < 5% afwijking).

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AOC
  • Registratie: September 2001
  • Niet online

AOC

Welke radiatorknop van Honeywell icm evohome heeft de optie om volledig open te gaan en volledig dicht?

Meen dat hr92 een dergelijke optie heeft maar is dat echt volledig open en dicht? Heeft iemand daar ervaring mee? Edit: zo te zien in eerste discussie in het topic is het geen open/dicht optie helaas

Zie ook veel andere type van Honeywell, maar wordt er niet veel wijzer uit

Ik heb nu de hr91 maar die gaat maar een kleine slag open als je van bv 19,5 naar 20 graden wilt. Ik wil gewoon dat de radiator volledig openstaat zodat het snel warm wordt en de ketel niet staat te drukken tegen kleppen die maar een klein percentage open staat.

[ Voor 15% gewijzigd door AOC op 21-01-2025 15:37 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RISL
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 16:22
AOC schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 15:31:
Welke radiatorknop van Honeywell icm evohome heeft de optie om volledig open te gaan en volledig dicht?

Meen dat hr92 een dergelijke optie heeft maar is dat echt volledig open en dicht? Heeft iemand daar ervaring mee? Edit: zo te zien in eerste discussie in het topic is het geen open/dicht optie helaas

Zie ook veel andere type van Honeywell, maar wordt er niet veel wijzer uit

Ik heb nu de hr91 maar die gaat maar een kleine slag open als je van bv 19,5 naar 20 graden wilt. Ik wil gewoon dat de radiator volledig openstaat zodat het snel warm wordt en de ketel niet staat te drukken tegen kleppen die maar een klein percentage open staat.
Vorige pagina wordt HR92 toch wel als open-dicht benoemd mits ingesteld als 'verdeler'.
Zo moet ik er bij mij ook nog eentje instellen.

Nibe F2120-16, VVM310 met SMO40, RMU40. 1 HW PiB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • synorluna
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 31-08 08:21
DukeBox schreef op maandag 20 januari 2025 @ 22:30:
zoals @leonbong ook aangeeft, er is minimaal 1 week aan data nodig en als daar grote verschillen zijn zelfs nog meer (minimaal 7 dagen met < 5% afwijking).
In de tussentijd contact gehad Honeywell en zij geven aan om de knop op ‘radiator’ te zetten en dat de adaptieve start/stop dan wel werkt.

Er lijkt dus niet echt een lekkere eenduidige oplossing te zijn. Óf onrustig stoken met kortere runs maar wel adaptieve start wanneer je de HR92 op ‘radiator’ zet, óf langere stookruns wanneer je de HR92 op ‘verdeler’ zet.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:57

DukeBox

loves wheat smoothies

HR92 als verdeler werkt ook gewoon met adaptieve start/stop alleen is het leerproces langer (en daardoor nauwkeuriger).

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
synorluna schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 16:03:
[...]
Óf onrustig stoken met kortere runs maar wel adaptieve start wanneer je de HR92 op ‘radiator’ zet, óf langere stookruns wanneer je de HR92 op ‘verdeler’ zet.
Ik heb de vloerverwarming ook een tijdje met een HR92 geregeld als radiator zone, maar geen last gehad van korte runs.
Bedoel je met korte runs dat de ketelbrander vaak aan- en uitgaat? Dan is de vraag of EvoHome dat doet of je ketel. Stuur je de ketel aan/uit of OpenTherm? Heb je de maximale CV-temperatuur en het maximaal vermogen van de ketel al eens lager gezet? Op hoeveel schakelingen per uur staat EvoHome?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AOC
  • Registratie: September 2001
  • Niet online

AOC

RISL schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 16:01:
[...]

Vorige pagina wordt HR92 toch wel als open-dicht benoemd mits ingesteld als 'verdeler'.
Zo moet ik er bij mij ook nog eentje instellen.
Is het dan ook in het zetten voor radiatoren? Of krijg je dan vreemd regelgedrag met een aan/uit relais?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
AOC schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 00:29:
[...]
Is het dan ook in het zetten voor radiatoren? Of krijg je dan vreemd regelgedrag met een aan/uit relais?
Gezien alle discussies hierboven zou ik zeggen, probeer het even uit en laat het resultaat hier even weten.😉

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AOC
  • Registratie: September 2001
  • Niet online

AOC

Meteen schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 10:08:
[...]

Gezien alle discussies hierboven zou ik zeggen, probeer het even uit en laat het resultaat hier even weten.😉
Morgen zijn ze binnen:) hr92

Zag vandaag overigens dat de hce80 even aan ging voor 30 seconde, toen weer uit :/ blijft een raar systeem dat evohome home icm hr91 en vloerverwarming hce80.

Edit: hr92 binnen en je kan inderdaad instellen dat de hr92 volledig opengaat.

[ Voor 10% gewijzigd door AOC op 25-01-2025 18:12 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AOC
  • Registratie: September 2001
  • Niet online

AOC

Volgens https://support.resideo.c...ng-cooling?language=en_US is het mogelijk om meerdere bdr91T keterrelais te koppelen aan evohome. Heeft iemand hier toevallig ervaring mee?

Ik wil mn vloerverwarming los van mn radiatoren bedienen. Mn cv ketel stuurt de aanvoertemperatuur helaas aan op basis van retourtemperatuur, dus wanneer de vloerverwarming 25 graden retour stuurt, dan wordt de ketel niet warmer dan 40 graden aanvoer. Wat te weinig is voor de radiatoren in de woonruimte

Ben nog zoekende hoe dit op te lossen zonder een andere ketel op te hangen waarbij je minimale aanvoertemp kan instellen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • synorluna
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 31-08 08:21
DukeBox schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 16:28:
HR92 als verdeler werkt ook gewoon met adaptieve start/stop alleen is het leerproces langer (en daardoor nauwkeuriger).
Ik heb hem nu meer dan een week met rust gelaten en op Verdeler laten staan, maar helaas heeft de Evotouch niks geleerd.

Komende week ga ik de HR92 welke voor de verdeler zit eens op radiator zetten en kijken wat het gedrag dan doet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AOC
  • Registratie: September 2001
  • Niet online

AOC

AOC schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 23:37:
[...]
Edit: hr92 binnen en je kan inderdaad instellen dat de hr92 volledig opengaat.
Ok, wanneer je de HR92 als radiatorvalve gebruikt, dan maakt het niet uit of je parameter 6 op 0 (Standard valve stroke) of op 1 (Full-stroke mode) zet. Bah

Als het 20 graden in mijn huis is en parameter 6 staat op 1. En ik verhoog de radiatorknop naar 20.5, dan gaat de klep maar een klein beetje open. Pas als ik de radiatorknop naar 24 graden verhoog gaat de klep volledig open. Eigenlijk hetzelfde als wanneer parameter 6 op 0 staat

Dus het wisselen van HR91 naar HR92 heeft niks uitgehaald en honderden euro's weggegooid voor niks :+


De hr92 is inderdaad in te stellen op volledige slag. Echter, gedurende dag hoor ik toch af en toe de hr92 een klein stukje open gaan.

[ Voor 66% gewijzigd door AOC op 30-01-2025 16:28 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 16-09 08:42

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

@AOC En kan het zijn dat-ie maar een klein stukje open gaat omdat evohome denkt dat je niet meer nodig hebt?
Heb je ‘m een paar dagen, een week de tijd gegeven om het zelflerende systeem te laten leren?

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
AOC schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 15:34:
[...]
Als het 20 graden in mijn huis is en parameter 6 staat op 1. En ik verhoog de radiatorknop naar 20.5, dan gaat de klep maar een klein beetje open. Pas als ik de radiatorknop naar 24 graden verhoog gaat de klep volledig open. Eigenlijk hetzelfde als wanneer parameter 6 op 0 staat
Om te bepalen wat er misgaat en óf er überhaupt wel wat mis gaat, is het van belang om te weten hoe je constateert dat de klep niet ver genoeg open gaat. Aan de hand van de klepstand die je met instelling 10-1 opvraagt? Of aan de hand van het feit dat als die instelling 100% aangeeft het zwarte wieltje nog meer naar links gedraaid kan worden, of als je de adapter er dan afhaalt de radiator nog warmer wordt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AOC
  • Registratie: September 2001
  • Niet online

AOC

Getest bij 20 graden in huis.

De hr92 heeft bij 20 graden kleppositie 0 of 10. Als ik de knop eraf haal dan is het zwarte wieltje amper opengedraaid.

Wanneer ik de temperatuur instel op 20.5 graden gaat kleppositie naar 20. Wanneer op 21 graden gaat de klep nog een stukje verder stukje open naar kleppositie +-30. Op die positie is de stift van het ventiel nog een aantal slagen ingedrukr. Wanneer ik 30 graden instel gaat het zwarte wieltje volledig open.

Kortom, de knop is modulerend maar evohome stuurt de cv aan met een bdr91 (aan/uit). Mn ketel is minimaal 5kW maar als al mn radiatoren maar een fractie openstaat dan heb ik hoogstens 1kW aan radiatoren. De ketel stikt zogezegd, jammer

Hoe ervaren andere mensen de kleppositie met de hr92?

[ Voor 11% gewijzigd door AOC op 31-01-2025 13:57 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:57

DukeBox

loves wheat smoothies

AOC schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 13:56:
Hoe ervaren andere mensen de kleppositie met de hr92?
Dat klopt, de HR92 werkt alleen vol open/dicht (wanneer ingesteld als verdeler) met modulerende sturing. Dat is al meermaals gepost.

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
AOC schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 13:56:
Hoe ervaren andere mensen de kleppositie met de hr92?
Kleppositie opgevraagd in de serre bij een constante temperatuur van 19 graden:
19 - 25%
19,5 - 32%
20 - 59%
20,5 - 80%
21 - 100%
Mijn ketel wordt met OT aangestuurd.
Evohome zou moeten zien/leren dat de kamer niet snel genoeg opwarmt en de kraan dus verder open zetten.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • dezonnebril
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 16-09 11:08
AOC schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 13:56:
Getest bij 20 graden in huis.

De hr92 heeft bij 20 graden kleppositie 0 of 10. Als ik de knop eraf haal dan is het zwarte wieltje amper opengedraaid.

Wanneer ik de temperatuur instel op 20.5 graden gaat kleppositie naar 20. Wanneer op 21 graden gaat de klep nog een stukje verder stukje open naar kleppositie +-30. Op die positie is de stift van het ventiel nog een aantal slagen ingedrukr. Wanneer ik 30 graden instel gaat het zwarte wieltje volledig open.

Kortom, de knop is modulerend maar evohome stuurt de cv aan met een bdr91 (aan/uit). Mn ketel is minimaal 5kW maar als al mn radiatoren maar een fractie openstaat dan heb ik hoogstens 1kW aan radiatoren. De ketel stikt zogezegd, jammer

Hoe ervaren andere mensen de kleppositie met de hr92?
Ik ervaar hetzelfde met Heimeier Eclipse thermostaatkranen. Op de eerste verdieping heb ik vloerverwarming en op de bovenverdiepingen ingeregelde radiatoren.

In het verleden heb ik hier veel tijd aan besteed en uiteindelijk na veel ergernis een "oplossing" gevonden. Hier was de cv aan het branden, maar werden de radiatoren helemaal niet warm, cv slaat in paniek uit, etc. etc. Ik heb het echt de tijd gegeven om m te laten leren, maar helaas.... Dus:

Ik heb de cv laten pompen om flow in het systeem te creëren. Tegelijkertijd heb ik de schroefdraad van de Eclipse thermostaatkranen iets verdikt met een stukje isolatietape en daarna de Evohome HR92 adapters geplaatst. De truc is om de adapter zo ver aan te draaien dat de radiator net geen flow meer heeft wanneer de zwarte knop volledig gesloten is. Bij warmtevraag gaat de HR92 zijn minimale slag open (ja, ik he ook parameter 6 geconfigureerd ;) ) maar stroomt er direct warm water door de radiator/vloerverwarming.

Deze aanpak heb ik toegepast op alle thermostaatkranen, inclusief die van de vloerverwarming (ook met HR92). In combinatie met een aan/uit regeling (evohome ingesteld als warmtepomp module) en een minimale aan tijd van 10 minuten (deze mogelijkheden krijg je alleen als je evohome als wamrtepomp module configureert) werkt dit al twee jaar perfect en comfortabel, zonder overshoots.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l6ydH82LPM2qchxsTiKzQubTBOk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hOZtw2yrB9t3BjwR2zo1iPBU.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n5EMm_D-I3o_WcXRvgG70BzsrLk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bezWjGzvOOzf1ZekMlLurtrw.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 17% gewijzigd door dezonnebril op 31-01-2025 15:58 ]

If at first you don’t succeed, call it version 1.0


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AOC
  • Registratie: September 2001
  • Niet online

AOC

DukeBox schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 14:42:
[...]

Dat klopt, de HR92 werkt alleen vol open/dicht (wanneer ingesteld als verdeler) met modulerende sturing. Dat is al meermaals gepost.
Is dat met de R8810A1018 module? Met de bdr91 heb ik een zone aangemaakt als vloerverwarming verdeler met daaraan de hr92 gekoppeld. Maar dan moduleert de hr92 alsnog.

Zal dit topic verder uitdiepen, maar was het nog niet eerder tegengekomen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • REDN4S
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 15-09 20:19
Ik lees mee en voor mij was het nieuw dat als je een HR92 insteld als verdeler dat hij dan alleen open/dicht gaat. Nu stuur ik mij ketel wel aan met een aan/uit regeling en las ik ergens dat alleen met OT dit dus werkt. Klopt dat?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CyBeRSPiN
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 01:39

CyBeRSPiN

sinds 2001

nevermind, hierboven al besproken

[ Voor 92% gewijzigd door CyBeRSPiN op 03-02-2025 08:43 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AOC
  • Registratie: September 2001
  • Niet online

AOC

DukeBox schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 14:42:
[...]

Dat klopt, de HR92 werkt alleen vol open/dicht (wanneer ingesteld als verdeler) met modulerende sturing. Dat is al meermaals gepost.
Ben al enige tijd het topic aan het doorspitten maar ik blijf tegenstrijdige antwoorden tegenkomen. Een zegt dat volledige slag geen zin heeft, een andere zegt proberen maar vervolgens geen vervolgpost.

Dus nog steeds in twijfel wat de oplossing is. Waar kan ik die discussie vinden om wat zekerheid te krijgen hierover:)

[ Voor 16% gewijzigd door AOC op 03-02-2025 20:08 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:57

DukeBox

loves wheat smoothies

AOC schreef op maandag 3 februari 2025 @ 20:07:
Ben al enige tijd het topic aan het doorspitten maar ik blijf tegenstrijdige antwoorden tegenkomen. Een zegt dat volledige slag geen zin heeft, een andere zegt proberen maar vervolgens geen vervolgpost.
DukeBox in "Honeywell Evohome zoneregeling met vloerverwarming"
DukeBox in "Honeywell Evohome zoneregeling met vloerverwarming"
DukeBox in "Honeywell Evohome zoneregeling met vloerverwarming"

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AOC
  • Registratie: September 2001
  • Niet online

AOC

Maar dat werkt dus alleen met de opentherm module? Dat wordt mij nog niet duidelijk.
Als ik de HR92 aan een VV-groep toevoeg, waarbij de evohome gekoppeld is aan een bdr91, dan gaat deze alsnog in stapjes open/dicht

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:57

DukeBox

loves wheat smoothies

BDR91 is niet opgenomen als uitzondering.

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
AOC schreef op maandag 3 februari 2025 @ 20:29:
[...]
Maar dat werkt dus alleen met de opentherm module? Dat wordt mij nog niet duidelijk.
Als ik de HR92 aan een VV-groep toevoeg, waarbij de evohome gekoppeld is aan een bdr91, dan gaat deze alsnog in stapjes open/dicht
En de HR92 op volledige slag gezet?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AOC
  • Registratie: September 2001
  • Niet online

AOC

Meteen schreef op maandag 3 februari 2025 @ 22:05:
[...]

En de HR92 op volledige slag gezet?
yes. parameter 6 op 1

Op evohome display wordt 21 graden gemeten en dat is ook de voeler voor de hr92.

Wanneer ik de temperatuur op de hr92 knop instel naar onderstaande waarders krijg ik volgende klepposities:

19 graden = kleppositie 0
19.5 graden = kleppositie 12
20 graden = kleppositie 35
20.5 graden = positie 63
21graden = kleppositie 74
21.5graden = kleppositie 85
22 graden = klepposite 91
23 graden = kleppositie 100

Nu moet ik zeggen dat bij een constante temperatuur aanhouden de kleppositie verder open is dan wanneer de knop ingesteld staat als radiatorknop. Dus op zich een verbetering, nu eens zien hoe het komende dagen presteerd.

Maar volledig open en volledig dicht nog niet voor elkaar gekregen.

edit:

ik heb overigens 3 radiatorknoppen in 1 zone. Als de zone op 20 graden is en de gevraagde temp ook 20 graden is staat kleppositie om nabij 70.

In de zone met 1 radiator knop, staat de kleppositie op 83 bij dezelfde temp en settings

Zal honeywell de kleppositie ook bepalen/verdelen over het aantal kleppen/knoppen die in 1 zone aanwezig zijn?

[ Voor 16% gewijzigd door AOC op 03-02-2025 22:23 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 16-09 08:42

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

AOC schreef op maandag 3 februari 2025 @ 22:19:
[...]
Zal honeywell de kleppositie ook bepalen/verdelen over het aantal kleppen/knoppen die in 1 zone aanwezig zijn?
@AOC
Ik denk dat evohome leert welke kleppositie nodig is bij welke temperatuur. En of dat met 1 of meer kleppen gebeurt weet die niet. Net zoals die niet weet hoe groot de ruimte is of hoeveel radiatoren van welk formaat (of vloerverwarming met welke lengte) er zijn.

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
AOC schreef op maandag 3 februari 2025 @ 22:19:
[...]
Zal honeywell de kleppositie ook bepalen/verdelen over het aantal kleppen/knoppen die in 1 zone aanwezig zijn?
De EvoHome leert hoeveel vermogen er nodig is om de desbetreffende zone juist op temperatuur te houden. En dat vermogen is te regelen met de kleppositie en indien mogelijk de aanvoer temperatuur. Dan lijkt het het meest eenvoudige om alle 3 de kranen in één zone op de zelfde stand te zetten.

En oh ja, volledige slag is niet hetzelfde als open-dicht regeling, wellicht dat hier een misverstand is ontstaan. Volledige slag is m.i. gewoon dat de kraan verder opengedraaid kan worden.

[ Voor 15% gewijzigd door Meteen op 04-02-2025 00:17 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leonbong
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 20:11
Zoals ik al vaker heb gepost volledige slag is geen open dicht regeling.
De klep draait verder door dit heeft als nadeel dat het systeem dan soms niet meer goed “voelt” wat dicht is van klep. Waardoor deze gedeeltelijk open blijft staan.

Een betere oplossing in mijn optiek is de voorinstelling van de kraan hoger instellen om te corrigeren voor de beperking van de slag.
Stel je hebt een radiator die 70l/uur nodig en je hebt daarop je eclipse ingesteld. Dan heb je met de standaard kraanslag maar 0,7 x 70 = 49 l/uur als max beschikbaar.
Stel je die kraan nu in op 100l/uur dan heb je gewoon de gewenste 70l/uur beschikbaar als maximum. Zonder het risico dat klep niet altijd helemaal dicht gaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
leonbong schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 07:08:
Zoals ik al vaker heb gepost volledige slag is geen open dicht regeling.
Klopt, maar @DukeBox heeft het toch echt voor elkaar gekregen een HR92 als open dicht regeling te gebruiken. Dat vergt 3 dingen:
1 zone als verdeler
2 HR92 ingesteld met volledige slag
3 EvoHome met een modulerende ketel regeling.

Ik zal eens zien of ik dat ook voor elkaar krijg.

DukeBox in "Honeywell Evohome zoneregeling met vloerverwarming"
DukeBox in "Honeywell Evohome zoneregeling met vloerverwarming"

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
Meteen schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 09:46:
[...]
Ik zal eens zien of ik dat ook voor elkaar krijg.
Nee dus. Met een ingestelde en actuele temperatuur van 22 graden is de klepstand opgevraagd met instelling 10-1 nu 68.
NB: als temperatuursensor EvoHome gekozen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • REDN4S
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 15-09 20:19
Dus met een Aan/uit regeling van de ketel kan je de hr92 niet als aan/uit laten sturen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 15-09 20:12
Meteen schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 09:46:
[...]

Klopt, maar @DukeBox heeft het toch echt voor elkaar gekregen een HR92 als open dicht regeling te gebruiken. Dat vergt 3 dingen:
1 zone als verdeler
2 HR92 ingesteld met volledige slag
3 EvoHome met een modulerende ketel regeling.

Ik zal eens zien of ik dat ook voor elkaar krijg.

DukeBox in "Honeywell Evohome zoneregeling met vloerverwarming"
DukeBox in "Honeywell Evohome zoneregeling met vloerverwarming"
Ik ben wel benieuwd hoe dit dan werkt in de praktijk. Want bijvoorbeeld 60% warmtevraag op mijn bdr91 en zonneklep resulteert in 6 minuten open en 4 minuten dicht. De cyclus is altijd per 10 minuten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 16-09 08:42

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

Dashlane schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 12:53:
[...]
De cyclus is altijd per 10 minuten.
… bij 6 schakelingen per minuut. En dat is iets dat ook op een andere waarde ingesteld kan worden.

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
Dashlane schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 12:53:
[...]
Ik ben wel benieuwd hoe dit dan werkt in de praktijk. Want bijvoorbeeld 60% warmtevraag op mijn bdr91 en zonneklep resulteert in 6 minuten open en 4 minuten dicht. De cyclus is altijd per 10 minuten.
NIET dus. Mij lukt het niet met een OT ketelregeling en @AOC lukt het niet met een aan/uit ketelregeling om de HR92 als volledig open en volledig dicht regeling in te stellen.

Daarbij is dat ook niet de bedoeling van EvoHome, die zorgt er voor dat de radiator bij het bereiken van de ingestelde temperatuur juist precies genoeg vermogen levert, en de kraan dus gedeeltelijk open staat. Bij een open-dicht regeling die alleen 100% open of dicht kan, zal de klep dan een percentage van de tijd open staan. Dat lijkt me voor een HR92 een rare situatie.

Ik denk dat @AOC zijn keteltemperatuur hoger zou kunnen zetten om meer vermogen uit de radiatoren te krijgen, als dat zijn probleem is.

[ Voor 24% gewijzigd door Meteen op 04-02-2025 23:42 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AOC
  • Registratie: September 2001
  • Niet online

AOC

Meteen schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 23:22:
[...]

NIET dus. Mij lukt het niet met een OT ketelregeling en @AOC lukt het niet met een aan/uit ketelregeling om de HR92 als volledig open en volledig dicht regeling in te stellen.

Ik denk dat @AOC zijn keteltemperatuur hoger zou kunnen zetten om meer vermogen uit de radiatoren te krijgen, als dat zijn probleem is.
Moet wel zeggen dat de hr92 kranen dmv aan/uit relais en in een zone als verdeler meer open staat dan wanneer toegevoegd als radiator.

Verder heb ik mn cv vermogen al aardig opgeschroefd zodat de ketel wat harder draait. Door de aan/uit aansturing moduleert de ketel op retourtemperatuur met Delta t van +-15gr. Als evohome besluit de vloerverwarming open te gooien dan komt de aanvoertemperatuur niet hoger dan 40 graden wat voor de HT radiatoren veel te laag is, en daarom niet aangenaam in huis.

Dus ik denk dat ik voor de vloerverwarming maar een tijdsschema aanmaak op het display zodat deze om het half uur uit gaat zodat de radiatoren goed warm kunnen worden. Evohome staat ook niet toe om het aantal schakelingen voor vvw apart in te stellen.


Zit nog met het idee om een vloerverwarming verdeler te kopen waarbij je in kan stellen dat het aanvoerwater niet/minimaal gemengd wordt met koud retourwater, waarbij het nu dus volledig gemengd wordt, met als gevolg zeer laag retour temp van 25 graden

Of ik slinger dat hele evohome de deur uit voor een systeem waarbij je vloerverwarming en radiatoren wel gescheiden kan instellen, of meerdere ketelsturingen / relais individueel van elkaar kan schakelen, mits dat bestaat.

Zitten inmiddels in 2025, waarom moet het cv systeem nog zo beperkt zijn? De hr92 stamt ook uit het jaar kruik met ik meen nog steeds dezelfde firmware. Zou mij als fabrikant doodschamen als ik de hoeveelheid topics zie net mensen die tegen problemen aanlopen

[ Voor 11% gewijzigd door AOC op 05-02-2025 02:03 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
AOC schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 01:51:
[...]
Als evohome besluit de vloerverwarming open te gooien dan komt de aanvoertemperatuur niet hoger dan 40 graden wat voor de HT radiatoren veel te laag is, en daarom niet aangenaam in huis.
Ik begrijp er niets van. Beweer je nu dat als alleen de radiatoren warmte vragen, de aanvoer temperatuur wel hoog is? Wie of wat regelt je ketel dan?

Zo gauw één of meer zones warmte vragen, zet EvoHome de ketel aan via de BRD91. En dan gaat de ketel naar de maximaal ingestelde temperatuur.
Als de ketel kouder water gaat leveren omdat je vloerverwarming óók warmte vraagt, heeft je ketel te weinig vermogen. Heb je dat soms lager gezet? NB: op je ketel kun je meestal zowel het vermogen als de maximale aanvoertemperatuur instellen. In jou geval kennelijk de retourtemperatuur ipv aanvoertemperatuur, maar het resultaat is het zelfde, een hogere retourtemperatuur betekent ook een hogere aanvoertemperatuur. Welke ketel is dat dan trouwens?

Kun je jouw ketel niet met OT aansturen. Dan gaat de aanvoertemperatuur omhoog zo gauw een radiator warmte vraagt.

[ Voor 20% gewijzigd door Meteen op 05-02-2025 12:50 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Evos
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 14-09 11:19
AOC schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 13:56:
Getest bij 20 graden in huis.

De hr92 heeft bij 20 graden kleppositie 0 of 10. Als ik de knop eraf haal dan is het zwarte wieltje amper opengedraaid.

Wanneer ik de temperatuur instel op 20.5 graden gaat kleppositie naar 20. Wanneer op 21 graden gaat de klep nog een stukje verder stukje open naar kleppositie +-30. Op die positie is de stift van het ventiel nog een aantal slagen ingedrukr. Wanneer ik 30 graden instel gaat het zwarte wieltje volledig open.

Kortom, de knop is modulerend maar evohome stuurt de cv aan met een bdr91 (aan/uit). Mn ketel is minimaal 5kW maar als al mn radiatoren maar een fractie openstaat dan heb ik hoogstens 1kW aan radiatoren. De ketel stikt zogezegd, jammer

Hoe ervaren andere mensen de kleppositie met de hr92?
Ik loop ook tegen hetzelfde gedrag aan, de HR92 draait maar een klein stukje open als het verschil in set-point en daadwerkelijk temperatuur klein is. Ondank inderdaad ook parameter 6.

Ben ook opzoek naar de oplossing om de HR92 gewoon volledig open te hebben bij warmte vraag.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
Evos schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 12:50:
[...]
Ben ook opzoek naar de oplossing om de HR92 gewoon volledig open te hebben bij warmte vraag.
Waarom zou je. Het systeem is juist bedoeld om proportioneel te regelen. Zodat wanneer de gewenste kamertemperatuur bereikt is, de radiator niet afkoelt maar juist voldoende warm blijft.
Wat is je probleem dan? Wordt de kamer niet warm, of niet snel genoeg?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AOC
  • Registratie: September 2001
  • Niet online

AOC

Vloerverwarming is een apart circuit dmv Honeywell afsluiter en aangestuurd door hce80. Wanneer Evohome de vloerverwarming aanzet dan gaat het vvwcircuit open en komt de retour hiervan samen met de retour van de radiatoren. Daardoor gaat de gemiddelde retourtemperatuur sterk omlaag. De ketel (Vaillant ecotech) gaat hierop moduleren.

Als vloerverwarming groep dicht is dan gaan de radiatoren netjes richting de 55a60 graden aanvoer. Als vloerverwarming en radiatoren aanstaan komt aanvoer niet hoger dan 40.

Daarom dat ik graag wil dat die radiatorknoppen goed open blijven staan :)

Of dmv tijdschema vvw aan/uit schakelen ipv constant op 1 temperatuur

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Evos
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 14-09 11:19
Meteen schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 12:57:
[...]

Waarom zou je. Het systeem is juist bedoeld om proportioneel te regelen. Zodat wanneer de gewenste kamertemperatuur bereikt is, de radiator niet afkoelt maar juist voldoende warm blijft.
Wat is je probleem dan? Wordt de kamer niet warm, of niet snel genoeg?
Ondanks dat er een bypass is (vele malen afgesteld en zelfs vervangen) krijg ik een wat fluitende leiding en soms alsnog heel soms bonken bij de radiator. Ook is het fijn als de badkamer radiator )met HR92 snel goed warm is. Moet niet zo moeilijk zijn helemaal open lijkt mij.

Er zijn veel topics te vinden waar men hier tegen dit probleem aanloopt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
AOC schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 13:23:
[...]
Als vloerverwarming groep dicht is dan gaan de radiatoren netjes richting de 55a60 graden aanvoer. Als vloerverwarming en radiatoren aanstaan komt aanvoer niet hoger dan 40.
Dan heeft je ketel te weinig vermogen, of is het vermogen te laag ingesteld.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
[b]Evos schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 13:48:[/Ook is het fijn als de badkamer radiator )met HR92 snel goed warm is. Moet niet zo moeilijk zijn helemaal open lijkt mij.
Nogmaals: EvoHome is bedoeld om zuinig te stoken met behoud van comfort. Dus heel geleidelijk stoken. Anders moet je een ander product kopen, de ketel op 90 graden en gewoon een kraan die je open draait 😁
Of zet de zone badkamer aan het begin van een periode dan bv 10 minuten extra hoog. Of zet optimalisatie aan.

[ Voor 27% gewijzigd door Meteen op 05-02-2025 14:03 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Evos
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 14-09 11:19
Meteen schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 13:56:
[...]

Nogmaals: EvoHome is bedoeld om zuinig te stoken met behoud van comfort. Dus heel geleidelijk stoken. Anders moet je een ander product kopen, de ketel op 90 graden en gewoon een kraan die je open draait 😁
Of zet de zone badkamer aan het begin van een periode dan bv 10 minuten extra hoog. Of zet optimalisatie aan.
Heel mooi, het is voor mij (en meerdere gebruikers van Evohome) een optie die erg gewenst is. Dat blijkt ook wel weer uit posts in dit topic.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AOC
  • Registratie: September 2001
  • Niet online

AOC

Meteen schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 13:53:
[...]

Dan heeft je ketel te weinig vermogen, of is het vermogen te laag ingesteld.
Nu 14kW voor 55m2 vloerverwarming. Welke verdeeld is over 4zones. En dan nog 3 a 3,5 radiator in aparte zone?

Net ingesteld op 25Kw. Maar qua aanvoertemperatuur veranderd niks.

Deze ketel (Vaillant ecotech) moduleert op aanvoer/retour wanneer aan/uit regeling met bdr91. Lage retourtemperatuur is lage aanvoertemperatuur. Heb al van alles geprobeerd, maar vvw is te sloom om hoge retour te creëren. Maar heb dan ook een HT verdeler misschien veranderen met een LT.

Maar goed, hoe ver ga ik om dat Honeywell systeem te verbeteren icm de cv ketel/verdeler

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 21:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Evos schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 13:48:
[...]


Ondanks dat er een bypass is (vele malen afgesteld en zelfs vervangen) krijg ik een wat fluitende leiding en soms alsnog heel soms bonken bij de radiator. Ook is het fijn als de badkamer radiator )met HR92 snel goed warm is. Moet niet zo moeilijk zijn helemaal open lijkt mij.

Er zijn veel topics te vinden waar men hier tegen dit probleem aanloopt.
Waaorm zou je de badkamer niet gewoon open zetten dan? Of desnoods met een ouderwetse thermostaat erop op stand 4?

[ Voor 5% gewijzigd door MikeyMan op 05-02-2025 14:29 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Evos
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 14-09 11:19
MikeyMan schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 14:28:
[...]


Waaorm zou je de badkamer niet gewoon open zetten dan? Of desnoods met een ouderwetse thermostaat erop op stand 4?
Er zit geen zoneklep tussen, als deze radiator altijd open staat stookt deze mee met de vloerverwarming. Vervolgens te hoge temperatuur.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 21:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Evos schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 14:36:
[...]


Er zit geen zoneklep tussen, als deze radiator altijd open staat stookt deze mee met de vloerverwarming. Vervolgens te hoge temperatuur.
Ok, daarom suggestie 2... Dan stookt ie wel mee, maar gecapped.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 16-09 13:52

JoepW

iRacer & Home Assistant

Meteen schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 13:53:
[...]

Dan heeft je ketel te weinig vermogen, of is het vermogen te laag ingesteld.
Of precies andersom (zoals in mijn geval). Als de vloeren geen vraag hebben loopt de temperatuur van het water naar de radiatoren te sterk op (van gewenst 45 max ri. 70) Dit omdat mijn Nefit ketel te VEEL vermogen heeft. :+

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AOC
  • Registratie: September 2001
  • Niet online

AOC

JoepW schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 14:59:
[...]

Of precies andersom (zoals in mijn geval). Als de vloeren geen vraag hebben loopt de temperatuur van het water naar de radiatoren te sterk op (van gewenst 45 max ri. 70) Dit omdat mijn Nefit ketel te VEEL vermogen heeft. :+
Dat neem ik nu voor lief ivm de gekke werking van de radiatorknoppen die het vermogen van de radiatoren sterk naar beneden draait door kleine slag open te staan :+

Overigens staan de hr92 knoppen nu al enige tijd volledig dicht en de bdr91 ketelrelais uit maar het display geeft eigenlijk constant onderstaande aan. Gisteren ook precies dezelfde percentages.

Wellicht is dat al eerder in het topic besproken maar is dat ook normale gang van zaken?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C8t-0812Ax2k-MInq9mLLJjkK2A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j3WuPcfVlgLbceO7MkzGchxJ.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
Evos schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 14:25:
[...]
Heel mooi, het is voor mij (en meerdere gebruikers van Evohome) een optie die erg gewenst is. Dat blijkt ook wel weer uit posts in dit topic.
Dan moet je bij Honeywell om een productverbetering vragen. Die optie is er nu niet. En ik denk ook niet dat Honeywell die optie gaat implementeren omdat het niet past binnen de filosofie van EvoHome.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
AOC schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 14:26:
[...]
Net ingesteld op 25Kw. Maar qua aanvoertemperatuur veranderd niks.
Nee, want die heb je ook niet gewijzigd. Maar als nu alles open gaat zal de aanvoertemperatuur wel beter op peil blijven omdat de ketel meer vermogen levert.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
AOC schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 14:26:
[...]
Hal van alles geprobeerd, maar vvw is te sloom om hoge retour te creëren. Maar heb dan ook een HT verdeler misschien veranderen met een LT.
Je zoekt het in de verkeerde richting. Heeft niets met een slome vvw te maken. Of je nu een vloerverwarming aanzet of een extra radiator, de ketel moet het na even bij stoken gewoon kunnen redden. Zet ook de retourtemperatuur maar eens flink hoog, dan zul je zien dat uiteindelijk de retour temperatuur ook hoog wordt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
AOC schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 14:26:
[...]
Maar goed, hoe ver ga ik om dat Honeywell systeem te verbeteren icm de cv ketel/verdeler
Ik zou er eerst voor zorgen dat de aanvoertemperatuur onder alle omstandigheden voldoende hoog is. Als test met EvoHome verwijderd. Dan zul je zien dat het niet aan EvoHome ligt maar aan je ketel.
En als de aanvoertemperatuur dan wel eens te hoog blijkt, overgaan op OpenTherm aansturing van de ketel.

[ Voor 11% gewijzigd door Meteen op 05-02-2025 16:25 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
JoepW schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 14:59:
[...]
Of precies andersom (zoals in mijn geval). Als de vloeren geen vraag hebben loopt de temperatuur van het water naar de radiatoren te sterk op (van gewenst 45 max ri. 70) Dit omdat mijn Nefit ketel te VEEL vermogen heeft. :+
Dan kun je op je CV ketel de maximale temperatuur lager zetten. Of de ketel aansturen met OpenTherm.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 16-09 13:52

JoepW

iRacer & Home Assistant

Meteen schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 16:28:
[...]

Dan kun je op je CV ketel de maximale temperatuur lager zetten. Of de ketel aansturen met OpenTherm.
Dat is dan keuze voor pendelen met max temp. en opentherm helpt niet als de ketel is gelimiteerd door mij op vermogen en niet lager kan.

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
AOC schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 14:26:
[...]
Maar heb dan ook een HT verdeler misschien veranderen met een LT.
Een Hoge Temperatuur verdeler is juist bedoeld om in een systeem met radiatoren, en dus hoge aanvoertemperatuur, te werken. De HT verdeler mengt een deel van het hete aanvoerwater met het water van de vloer tot een lagere temperatuur. Daardoor krijg je ook een hogere retourtemperatuur uit je verdeler. Omdat het resterende deel van je aangevoerde water direct terugstroomt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
JoepW schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 16:42:
[...]

Dat is dan keuze voor pendelen met max temp. en opentherm helpt niet als de ketel is gelimiteerd door mij op vermogen en niet lager kan.
Klopt. Bij mij is het minimale vermogen van mijn Nefit ketel toch nog hoger dan het vermogen van de vloerverwarming. En dus met mijn OT aansturing gaat de ketel op lage temperatuur pendelen. Maar als een van de radiatoren open gaat, gaat de aanvoertemperatuur wel omhoog.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AOC
  • Registratie: September 2001
  • Niet online

AOC

Meteen schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 16:42:
[...]

Een Hoge Temperatuur verdeler is juist bedoeld om in een systeem met radiatoren, en dus hoge aanvoertemperatuur, te werken. De HT verdeler mengt een deel van het hete aanvoerwater met het water van de vloer tot een lagere temperatuur. Daardoor krijg je ook een hogere retourtemperatuur uit je verdeler. Omdat het resterende deel van je aangevoerde water direct terugstroomt.
probleem is dat wanneer de vloerverwarming openstaat de ketel gaat modulairen op de retourtemperatuur van de vloerverwarming. Gezien de retour van de vloerverwarming 25 graden is, geeft de ketel nooit een hoger temperatuur dan 40 graden. En omdat de verdeler een HT verdeler is mengt deze volledig met de retour van 25 graden, waardoor er ook maar 30 graden in de vloer gaat. Pas als ik uren achtereen de vloer stook zodat het gemiddelde water in de vloer 40 graden is, ja, dan pas gaat de ketel naar een aanvoer van 60 graden.

het vermogen aanpassen doet niks, en de vaillant ketel kan niet ingesteld worden op een minimale aanvoertemp, of retour temp etc. Enkel vermogen en pomp

[ Voor 7% gewijzigd door AOC op 05-02-2025 17:20 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
AOC schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 17:19:
[...]
……en de vaillant ketel kan niet ingesteld worden op een minimale aanvoertemp, of retour temp etc. Enkel vermogen en pomp
Zelfs op de meest simpele ecotec ketel die ik kan vinden kun je de aanvoertemperatuur instellen. Zie paragraaf 4.8 op bladzijde 7.
https://www.vaillant.nl/p...0020275649-00-1268154.pdf
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m54XndjY2wJN4imvAuSq0EYhIhE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Pr85cVHzHrNGPnFJpdxw0s3y.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AOC
  • Registratie: September 2001
  • Niet online

AOC

@Meteen, waar kan ik op het Evohome display (thermostaat) de "gewenste CV-aanvoertemperatuur" instellen?

Op de cv ketel zelf kan ik alleen de "maximaal mogelijke cv-aanvoertemperatuur instellen. En deze staat al op de max temp.

De gewenste aanvoertemperatuur kan alleen met een thermostaat ingesteld worden. De handleiding refereert ook naar -> gebruiksaanwijzing thermostaat

[ Voor 9% gewijzigd door AOC op 05-02-2025 18:03 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
AOC schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 17:59:
@Meteen, waar kan ik op het Evohome display (thermostaat) de "gewenste CV-aanvoertemperatuur" instellen?

Op de cv ketel zelf kan ik alleen de "maximaal mogelijke cv-aanvoertemperatuur instellen. En deze staat al op de max temp.

De gewenste aanvoertemperatuur kan alleen met een thermostaat ingesteld worden. De handleiding refereert ook naar -> gebruiksaanwijzing thermostaat
Stel dan op die thermostaat de gewenste aanvoertemperatuur in!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AOC
  • Registratie: September 2001
  • Niet online

AOC

Meteen schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 18:19:
[...]

Stel dan op die thermostaat de gewenste aanvoertemperatuur in!
iets kunnen instellen bij Evohome? :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
AOC schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 18:24:
[...]


iets kunnen instellen bij Evohome? :+
Als je geen vaillant thermostaat hebt aangesloten, kun je het instellen op de ketel.
Maar ik geef het op, je zit gewoon te trollen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thunderace1977
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 23-03 02:50
Hallo allemaal,

Op dit moment heb ik door het hele huis evo home met alleen radiatoren. Aansturing met een evo touch, bdr91 aan/uit module, danfoss bypass en een boel hr92 knoppen. De ketel is een intergas hre 36/30a.Deze hangt sinds september 2021.

Nachtverlaging doen we nu niet en gaan we ook niet doen met de vv straks. We werken beiden drie ploegen dus dat is niet in te programmeren. Hierdoor is het op de bovenverdiepingen ook nooit koud en is er nauwelijks warmtevraag ook al staan de kranen op 15 graden. De slaapkamers enz blijven rond de 16 graden hangen in de winter.

In mei komt er dus beneden vloerverwarming met 4 groepen. 2 voor de woonkamer. 1 voor open keuken. 1 voor hal met toilet. Deze gaat als 1 zone worden aangestuurd. De verdeler heeft een circulatie pomp eraan hangen.

Kan ik nu de evo touch in de woonkamer gebruiken voor de vloerverwarming door 1 van de hr92 die van de radiatoren af komt straks voor de verdeler plaatsen zodat alles werkt?

Ik denk hier begrepen te hebben van wel. Maar twijfel toch.

Alvast bedankt.

Mathijs

[ Voor 23% gewijzigd door Thunderace1977 op 10-02-2025 07:15 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
Als het thermostatisch radiatorventiel maar genoeg liters/minuut doorstroming heeft.
Ik regel met zo’n ventiel waarvan ik de spec’s niet ken een vloerverwarming met HT verdeler en 3 groepen, en dat gaat goed.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tyfoon_2
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 10-09 10:00
Net mijn 'oude' remeha calenta CW5 vervangen door ACE 40C CW5 met bypass. Al jaren gebruiker van Evohome met overal HR92 knoppen en dat heeft bij mij het comfort verhoogd en de stookkosten verlaagd.

Het betreft een vrijstaand huis uit 1902 met niet al te beste isolatie maar ook niet dramatisch. Gasverbruik is ca 1800 p/j terwijl we heel veel thuis werken. Normale radiatoren met alleen in de keuken vloerverwarming met pomp (ook hier gebruik ik trouwens een HR92 met succes.

Delta T zit meestal tussen de 10 en 15 graden (meest rond de 10)

Nu heb ik nooit de tijd genomen om de CV te tunen. Gaat in dit soort gevallen wat jullie betreft de tips van Jan Visser voor de Ace ook op? Met name verlagen vermogen (wat hij dan toeren noemt?) en het max en min vermogen.

[ Voor 4% gewijzigd door tyfoon_2 op 16-03-2025 10:22 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 21:38
@tyfoon_2 Ik zit in een vergelijkbare woning en verbruikte 2000 m3 per jaar voor verwarming. Evohome heb ik gehouden maar ben veel selectiever geworden in het dichtzetten van de radiatoren. Eigenlijk alleen toen het langdurig rond het vriespunt was (veel defrosts) ben ik de temperatuur gaan verlagen van de ruimtes die niet in gebruik zijn. Het kost dan wel een paar uur om die weer warm te krijgen, daar moet je rekening mee houden. De rest van het stookseizoen verwarm ik gewoon het hele huis. Dat is super comfortabel en past het best bij het gedrag van een warmtepomp (lekker doorpruttelen).

Mbt minimaal vermogen: meet al je radiatoren op en zoek dan het vermogen op bij Ta 35 °C met deltaT 5 °C. Dan weet je hoeveel je kwijt kan in je woning. Daar moet je dan liefst niet boven gaan zitten als minimum.

PS: oh wacht, je hebt gewoon een gas CV? Wat is dan precies je vraag?

[ Voor 4% gewijzigd door RichieB op 16-03-2025 14:14 ]

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tyfoon_2
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 10-09 10:00
RichieB schreef op zondag 16 maart 2025 @ 14:11:


PS: oh wacht, je hebt gewoon een gas CV? Wat is dan precies je vraag?
Of het met een Evohome systeem (overigens met opentherm) ook beter is het vermogen naar beneden bij te stellen (zoals in de video).

p.s. Ik ben zelf, net als jij aangeeft, zeer selectief met regelen zones. Ook alles geautomatiseerd via homeassistant. Als ik bv thuiswerk (bijna elke dag) en niemand anders is thuis dan is alleen mijn werkamer en de zitkamer warm. Badkamer alleen in ochtend en avond etc erc.

Kortom, vaak staan er maar een paar radiatoren open en soms een hoop. Ik kan me voorstellen dat daar een specifieke ketel instelling beter bij werkt. Vandaar mijn vraag.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
tyfoon_2 schreef op zondag 16 maart 2025 @ 16:26:
[...]
Kortom, vaak staan er maar een paar radiatoren open en soms een hoop. Ik kan me voorstellen dat daar een specifieke ketel instelling beter bij werkt. Vandaar mijn vraag.
Evohome regelt via OpenTherm al je vermogen, door met een zo laag mogelijke temperatuur te verwarmen. Bij aanwarmen van een vertrek gaat de aanvoertemperatuur omhoog, wanneer alle vertrekken op temperatuur zijn wordt de aanvoer temperatuur weer lager. Knijp je het maximaal vermogen, dan zal het aanwarmen langer duren, of krijg je je huis niet meer warm. Je kunt wel de maximale aanvoertemperatuur op de ketel verlagen van 90 naar bv 70, dan knijp je het vermogen pas als de aanvoer de 70 graden bereikt. En kijk dan of het aanwarmen niet te lang duurt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CoffeeEric
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 04-05 15:39
Situatie 3X HCC100 in cascade (1 HCC100 is bedraad met m’n pomp ) met een evohome die alles aanstuurt, 9 zones die afzonderlijk dmv een T87RF de temperatuur doorgeven.
Ik was van de HCE80 naar de HCC100 overgestapt. En heb er wel een beetje spijt van.
Ik moet bijna iedere maand een van de HCC100’s resetten (niet altijd dezelfde) omdat (en dat vermoed ik) de verbinding kwijt is. Geen andere indicatie dan dat m’n zones niet verwarmd worden. Dus geen melding oid . Ik ben een van de eersten die deze HCC100 had geïnstalleerd en om te zeggen dat iedereen dit in huis kan doen? Nou Neu…… ik zoek eigenlijk een manier om m’n 3 HCC100’s bedraad aan elkaar te koppelen… iemand een idee? Tnx

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
CoffeeEric schreef op donderdag 17 april 2025 @ 20:25:
ik zoek eigenlijk een manier om m’n 3 HCC100’s bedraad aan elkaar te koppelen… iemand een idee? Tnx
Aansluiting 7, cascade link ?
https://digitalassets.res.../10003/hcc100-pd-nl0h.pdf

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • PaulWO
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 10-09 20:09
Hippe Lip schreef op donderdag 12 december 2024 @ 22:07:
[...]

@PaulWO


[...]

Dat twee keer koppelen (als ik je goed begrijp) is om zowel het verwarmen als het koelen in te kunnen stellen op evohome.
Ik verwarmde eerst (met evohome) op gas en na overstap op een WP heb ik de eerste winter evohome ongemoeid gelaten. Geen problemen.
In de zomer daarna heb ik alles gereset en heb die ‘dubbele koppelmethode’ toegepast om ook te kunnen koelen met evohome. Maar dat werd een ramp bij mij. Ik kreeg het niet goed werkend en heb het daarom weer teruggezet naar alleen verwarmen.
In de zomer, als ik wil koelen, dan gooi ik alle verdelers open en zet de WP op koelen. De max koelcapaciteit is prima. Het werkt toch alleen maar als topkoeling. Ik krijg er een paar graden af in huis.

[...]


Zie boven.
Afgelopen week is de WP in koelmodus gegaan, maar de Evohome/Honeywell deed niks.
Gisteren maar eens aan het klussen gegaan en eindelijk snap ik het 2x koppelen. In de handleiding van de HCE80 staat dit niet beschreven, maar in de handleiding van Evotouch wel.
Bladzijde 22. Eerst de zone koppelen als de zone-led groen knippert en daarna nogmaals als deze oranje/geel knippert.

En direct begonnen beide HCE80 alle zone's (behalve badkamers) open te zetten en te koelen :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M-UMnnXa4bAURIIygrwB5gmTBuo=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ZA9zF0k6OvumS0bf91ZKURik.jpg?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RlfG
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 22:16
Vraag over vreemd gedrag bij koelen

Wij heben door het hele huis vloerverwarming en we gebruiken een evohome, round wireless temperatuurknoppen en twee hce80 zoneregelaars om alles aan te sturen. De zoneregelaars met een antenne en bij de warmtepomp twee keer een bdr91t. Eentje om warmtepomp aan te sturen en eentje om deze van verwarmen naar koelen te schakelen. Eén hce80 hangt beneden en regelt de woonkamer, eetkamer en keuken, en de andere hangt op de bovenverdieping en regelt de slaapkamers, werkkamer en badkamer. Bij deze laatste hangt een derde bdr91t om de regelaar om te kunnen schakelen naar koelbedrijf.

Met verwarmen werkt alles zoals het zou moeten, maar met koelen gebeurt er iets geks: We willen alleen de slaapkamers koelen, dus bij omschakelen naar koelbedrijf op de evohome wordt de bovenste zoneregelaar in koelbedrijf gezet en worden zonnekleppen van de slaapkamers opengezet. Ook begint de warmtepomp te koelen.

Tot zo ver alles in orde.

Alleen gaan vervolgens ook de zonekleppen van de benedenverdieping open. Heel raar, want:
- Ik heb op de hce80 beneden de koelmodus uitgeschakeld (hij staat dus alleen op verwarmen)
- Ik heb op de evohome in de instellingen van de betreffende zones aangegeven dat ze niet koelen
- in het systeemoverzicht op de evohome blijven de betreffende zones op 0% staan.

En de zones op de bovenverdieping die niet worden gekoeld (zoals de badkamer) en die op de hce80 zitten die wel wordt omgeschakeld naar koelbedrijf, blijven gek genoeg wel gewoon dicht. Dus daar werkt de instelling op de Evohome wel.

Ik heb vanalles geprobeerd maar krijg het niet voor elkaar. Bij koelen gaat de hce80 op de benedenverdieping gewoon meedoen. Wat ik ook probeer. Ik heb inmiddels ook het hele systeem een reset gegeven en opnieuw alles gekoppeld… Ook geen resultaat.
Heeft iemand een idee waar ik zoeken moet?

(Overigens hebben we de Honeywell regeling al een aantal jaar en heeft deze met verwarmen altijd goed gewerkt. Nu zijn we onlangs overgestapt op een warmtepomp en is dus de koelmogelijkheid erbij gekomen. Daarop is de installatie uitgebreid met 3 keer een bdr91t relais.)

[ Voor 7% gewijzigd door RlfG op 11-05-2025 19:57 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PaulWO
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 10-09 20:09
Hier enigszins hetzelfde issue.
Geen BDR91T, omdat ik honeywell de WP niet laat aansturen. Puur naregeling met Honeywell.

Vandaag door de warmte is alles weer in koelbedrijf gegaan. Maar mij valt ook op dat de badkamers ook gekoeld worden, terwijl ik die in EvoHome heb uitgesloten van koelen, dus alleen verwarmen.

Eerdaags ga ik daarom op de HCE80 (ook 2 stuks) de zones van de badkamers slecht 1 keer koppelen (alleen bij groen knipperende led) en dus de 2e koppeling (oranje knipperend) uitprogrammeren. Staat wel in handleiding van HCE80 hoe dat moet. Dan staat op de HCE80 het koelen ‘hard’ uitgezet verwacht ik.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RlfG
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 22:16
Ik heb alles al opnieuw gekoppeld.

Op de hce80 die niet moet koelen heb ik de instelling van het apparaat veranderd naar alleen verwarmen en bij het koppelen van de zones heb ik alleen de koppeling voor de verwarming gemaakt. Dus niet de oranje led. Daarnaast in de Evohome bij zoneconfiguratie de zones op alleen verwarmen gezet. En dan toch gaan ze open bij koelen….

Laat het vooral even weten als je er uit komt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 16-09 08:42

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

PaulWO schreef op zondag 11 mei 2025 @ 22:26:
Eerdaags ga ik daarom op de HCE80 (ook 2 stuks) de zones van de badkamers slecht 1 keer koppelen (alleen bij groen knipperende led) en dus de 2e koppeling (oranje knipperend) uitprogrammeren. Staat wel in handleiding van HCE80 hoe dat moet. Dan staat op de HCE80 het koelen ‘hard’ uitgezet verwacht ik.
heb je een link naar die handleiding waarin dat goed beschreven staat? Ik zit in de zelfde situatie (alleen vv en 2x HCE80) en ben 2 jaar geleden ook overgestapt op WP en ik krijg die koeling niet goed ingeprogrammeerd. Ook alles gereset en van nul af gestart, maar ik vond tot nu toe nergens een handleiding van Honeywell of Resideo waarin de 'in twee stappen aanmelden' goed beschreven staat.

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PaulWO
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 10-09 20:09
RlfG schreef op maandag 12 mei 2025 @ 05:29:
Ik heb alles al opnieuw gekoppeld.

Op de hce80 die niet moet koelen heb ik de instelling van het apparaat veranderd naar alleen verwarmen en bij het koppelen van de zones heb ik alleen de koppeling voor de verwarming gemaakt. Dus niet de oranje led. Daarnaast in de Evohome bij zoneconfiguratie de zones op alleen verwarmen gezet. En dan toch gaan ze open bij koelen….

Laat het vooral even weten als je er uit komt.
Het mysterie wordt al groter… vorige week werden de badkamers niet gekoeld, dus correct de zoneleds van de badkamers uit.
Gisteren ging hij weer van verwarmen naar koelen en stonden leds wel aan en werden badkamers gekoeld.
Vanmorgen stond led van badkamer beneden uit en acurator dicht dus geen koeling maar badkamer boven wel.
Vreemde was dat EvoHome in overzicht alle verdelerzones op 100% open heeft… acurator stond toch echt dicht.
Zojuist gekeken staat led weer aan… op HCE80 de badkamer beneden uitgeprogrammeerd door bij oranje knipperende led de knop MODE 4 seconden in te drukken.
Controle-check (met antenne knop) laat zien dat alle lampen oranje zijn behalve badkamer, die is rood (bij koelmodus).
Maar helaas alsnog blijft de led groen en staat acurator open….

Later deze week alles maar eens geheel resetten. Zowel beide HCE80s, EvoHome en alle thermostaten (rounds).
Pagina: 1 ... 35 36 Laatste