reneeke1970 schreef op vrijdag 10 augustus 2018 @ 19:43:
[...]
Met voldoende druk hoef je zoiets niet te regelen. Als je te weinig hebt moet je inderdaad gaan verdelen. En er zijn er hier al zat voorbij gekomen die het zo moesten in regelen, en toen het echt koud werd hadden ze overal dus te weinig omdat de pomp van wp niet voldoende water verplaatst.
Het excuus van de installateur is dan wp is te klein of afgifte klopt niet. Ammehoela
Jij haalt twee problemen door elkaar, jij omschrijft een continu te laag debiet. Wat alleen aan het licht komt bij lage temperaturen.
Maar overal volledig open is vragen om dezelfde problemen. Bij echte kou zul je de onbalans beter gaan voelen door gebrek in vermogen. De kW worden immers niet goed verdeeld over de woning.
De meest gunstige zone, met weinig weerstand, is zelden toevallig de zone met de meeste afkoeling.
Nee, je moet altijd inregelen. Wat jij voldoende noemt, is dus veel teveel.
Je verpompt onnodig veel water en je pomp draait dus te hard.
Als je niets inregelt en alles word "goed" warm, dan heeft het gedeelte met de minste weerstand een veel te hoog debiet.
Die zone kan dus geknepen worden, de pomp zal minder energie verbruiken en je dT is ook beter.
Je warmtepomp draait dus ook beter. En in theorie kun je met een lager vermogen wp toe, of beter gezegd, het juiste vermogen.
reneeke1970 schreef op vrijdag 10 augustus 2018 @ 20:30:
[...]
Staat vast in het boekje, en zelfs op het type plaatje wat aanbevolen flow is.
5 kW is ergens rond 1000 liter per uur dacht ik, of 900,weet ook niet precies.
Met een te kleine delta t is flow te hoog, en met delta t tegen maximum is flow te laag
Maar gelukkig ben je het met me eens.

Je laatste zin is namelijk precies waarom je moet inregelen.
Of dat nu in de afgifte of in de opwekking is, dat maakt geen verschil.
[