MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Iemand met een kas....Grolsch schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 20:42:
Wie gaat er in vredesnaam cv verwarmen bij Tb 35 graden?
1 PVoutput . Dongen NB
Ik.... Als test ... En dat ging dus nietGrolsch schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 20:42:
Wie gaat er in vredesnaam cv verwarmen bij Tb 35 graden?
Maar het is een specificatie, meer niet.
Al zijn er gevallen waar bijvoorbeeld het zwembad verwarmd word met een warmtepomp. Dat gaat vaak gewoon in heat modus.
MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Gasloos sinds 01-12-2017 zonder slotje of verwijdering, dus een "gevaarlijke situatie" volgens Liander. Verwarming met een Loria duo 6010. Pelletkachel voor de fun. EDIT 22-09-21 de (gevaarlijke) gasleiding in opdracht van Liander verwijderd.
WP rechtstreeks op cv leidingen aangesloten....
Maar is er misschien een verschil qua druk in het systeem. CV vs WP?
Cv altijd zo'n beetje op 2.5 bar gehad.
Wp ook of misschien iets minder beter??? [ las ergens iets van 0.5 mph oid maar dat is te moeilijk voor mij :-)
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Domotica van Domoticz misschien iets voor je?SchumiFAST schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 16:50:
[...]
Domotica komt er sowieso van Loxone. Logica inbouwen is geen probleem en heeft nauwelijks meerkost.
[...]
Een particulier betaalt, afhankelijk van de regio, een belasting/ vergoeding voor het gebruik van het net. Je mag dus wel salderen, i.e. je opwek aftrekken van je verbruik, maar je moet nog een vergoeding betalen aan de netbeheerder omdat je nog steeds het elektriciteitsnetwerk gebruikt. Deze vergoeding is forfaitair bepaald op het vermogen van de omvormer in je zonnepaneleninstallatie. In mijn regio, de goedkoopste, komt dit op ongeveer €100 per kW per jaar.
Daarboven komt nog dat je wel mag salderen, maar als je in een jaar meer opwekt dan je verbruikt, krijg je voor die meeropwek geen cent. Meer panelen leggen dan je verwacht jaarlijks verbruik levert je dus niets op, maar kost je eigenlijk geld, want meer panelen betekent een grotere omvormen.
Overigens worden er sinds enkele maanden in België verplicht slimme meters geïnstalleerd (ter vervanging van analoge). Particulieren met zonnepanelen krijgen voorrang, dus je kan al ruiken dat salderen zal worden afgeschaft. In België weet je natuurlijk nooit wanneer zoiets zal gebeuren.![]()
[...]
Ik kan nog steeds verwarmen op het (momenteel) relatief goedkope gas. Daarmee stook ik de massa dan warm met de vloerverwarming. De verwarming van de lucht/lucht warmtepomp kan ik bijkomstig gebruiken om het overschot aan opgewekte energie te gebruiken. Misschien is een airco-unit dan inderdaad de beste oplossing omdat die beter koelt.
Thanks voor je uitleg...
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Vorige week nog een discussie over geweest in dit topic. hoe hoog lees je de druk afDylantje2 schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 21:58:
Dombo vraag hier...
WP rechtstreeks op cv leidingen aangesloten....
Maar is er misschien een verschil qua druk in het systeem. CV vs WP?
Cv altijd zo'n beetje op 2.5 bar gehad.
Wp ook of misschien iets minder beter??? [ las ergens iets van 0.5 mph oid maar dat is te moeilijk voor mij :-)
Bij mij 1e verdieping, staat op 2 bar en dat was al aan de hoge kant volgens de experts.
Boekje van de mitsu zegt minimaal 1 bar
Nee hoor, alles is nog bij het oude.Oxellaar schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 20:38:
[...]
Maar mooi om te horen dat de nieuwe Ecodan eindelijk een gestuurde pomp heeft.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
1.5 Bar op de hoogste verdieping = 2.0 Bar beneden, maar 0,1 boven en 0.5 beneden mag ookGrolsch schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 22:39:
[...]
Vorige week nog een discussie over geweest in dit topic. hoe hoog lees je de druk af![]()
Bij mij 1e verdieping, staat op 2 bar en dat was al aan de hoge kant volgens de experts.
Boekje van de mitsu zegt minimaal 1 bar
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
De laadpomp zit bij het gebruik van een alles-in-een binnenunit in de unit zelf, maar bij gebruik van een SMO20 of SMO40 kan je 'm dus zelf kiezen
En hij regelt 'm ook netjes PWM (de SWW run van vanmiddag):

(bovenin puur gebruik van de buitenunit, onderin de pomp en de regelunit)
[ Voor 26% gewijzigd door Xiphalon op 07-08-2018 23:43 ]
[edit]
noot: de Nibe's hebben geen idee van de flow via sensoren, die zitten er niet in.
[ Voor 24% gewijzigd door Xiphalon op 07-08-2018 23:41 ]
Zo heb ik er laatst 1 aangesloten, retour door de buffer.Xiphalon schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 23:39:
Misschien dat het beter werkt qua regelen als er geen hydraulische scheiding in zit, dus de laadpomp ook gebruikt wordt voor het afgiftesysteem?
[edit]
noot: de Nibe's hebben geen idee van de flow via sensoren, die zitten er niet in.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
De Ecodan komt trouwens niet uit Japan, maar uit Ierland/UK. Productie in ieder geval, ontwikkeling zal misschien wel grotendeels in Japan gebeuren.Grolsch schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 23:34:
Wat zou eigenlijk het nut / grote voordeel zijn van een Modulerende pompDt constant houden kan ook bereikt worden door de inverter te laten Moduleren. Zo doet de mitsu het volgens mij.
Maar de aansturing van de pomp gaat op dT, gewenste capaciteit, hoger rendement enz.
Het fijne ervan krijg je nooit volledig te horen, is natuurlijk niet iets wat ze graag openbaar maken.
Hoe meer er geoptimaliseerd kan worden, frequentie compressor vs flow en dT is natuurlijk beter. Vandaar dat veel fabrikanten het al hebben.
MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Volgens de service monteur krijgen alle merken een gestuurde pomp of hebben eral 1Oxellaar schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 20:38:
[...]
Ik werk toch niet bij mitsubishi?
Maar mooi om te horen dat de nieuwe Ecodan eindelijk een gestuurde pomp heeft.
@Grolsch verwarmen tot 35c buitenT is wat anders als verwarmen voor SWW, dat werkt nog bij hogere buitenT dan 35.
En dat ze nu alvast beginnen met besparen.
1 PVoutput . Dongen NB
Nefit, Nibe, Daikin, LG, Samsung, Panasonic (?) en vaak zelfs al meerdere jaren.
En als ik @koevlaas2 zo hoor zit er nog steeds een "gewone" pomp in.
MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Wat is een gewone?Oxellaar schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 09:16:
@Ramon_1984 Ik kende eigenlijk niet veel merken die het nog niet had.
Nefit, Nibe, Daikin, LG, Samsung, Panasonic (?) en vaak zelfs al meerdere jaren.
En als ik @koevlaas2 zo hoor zit er nog steeds een "gewone" pomp in.
A.s zaterdag komt koevlaas mijn elga los koppelen, kan ik daar samen eens naar kijken.
@koevlaas2 wat voor merk bier vind je lekker, na werkzaamheden een biertje doen?
Ik zie het nut er ook niet van, alsof je een winkelwagen bestuurd. Wijzigt iets aan de pomp dan moet de compressor hierop reageren en krijg je m.i een erg zenuwachtige regeling.Oxellaar schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 09:16:
@Ramon_1984 Ik kende eigenlijk niet veel merken die het nog niet had.
Nefit, Nibe, Daikin, LG, Samsung, Panasonic (?) en vaak zelfs al meerdere jaren.
En als ik @koevlaas2 zo hoor zit er nog steeds een "gewone" pomp in.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Maakt niet uit wat voor bier het is 😋Ramon_1984 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 09:20:
[...]
Wat is een gewone?
A.s zaterdag komt koevlaas mijn elga los koppelen, kan ik daar samen eens naar kijken.
@koevlaas2 wat voor merk bier vind je lekker, na werkzaamheden een biertje doen?
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Nee is absoluut niet zenuwachtig. Alles is juist beter opelkaar afgestemd.koevlaas2 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 09:54:
[...]
Ik zie het nut er ook niet van, alsof je een winkelwagen bestuurd. Wijzigt iets aan de pomp dan moet de compressor hierop reageren en krijg je m.i een erg zenuwachtige regeling.
En vaak is minimum en maximum toerental gewoon instelbaar.
MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Nu wil ik er alles aan gaan doen om komende winter wel gasloos door te komen, dan kan de gasaansluiting volgend jaar worden afgesloten. Dus ben ik momenteel bezig met het verbeteren van mijn afgiftesysteem (wat oude T10/T20 radiatoren eruit en vervangen voor convectoren, enkele bottlenecks in de leidingen wat elimineren voor meer flow, 3KW backup spiraal in de buffer). En ook voer ik nog wat kleinere isolatie verbeteringen door.
Wat ik echter ook nog zou kunnen doen is de (300L) buffer nog wat extra vergroten naar bijvoorbeeld 500L d.m.v. een extra buffervat, maar kan iemand zeggen of dat veel zin heeft? In theorie zou ik daarmee een wat grotere dip in buitentemperatuur (hele koude nacht) beter moeten kunnen overbruggen lijkt me, maar maakt het echt veel verschil?
ps: het schema wat ik nu in gebruik heb (let op:aansluiting warm en koud van WP2 staat verkeerd om op de tekening)
[ Voor 8% gewijzigd door henk102 op 08-08-2018 14:10 ]
Nadeel van handmatig is wel dat ik er zelf aan moet zitten om iets gewijzigd te krijgen, voordeel is dit ook trouwens.Oxellaar schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 10:37:
[...]
Nee is absoluut niet zenuwachtig. Alles is juist beter opelkaar afgestemd.
En vaak is minimum en maximum toerental gewoon instelbaar.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Als ze nu niet volledig op vol vermogen kunnen draaien dan duid dat op beperking in flow of buffer. Als ze al 24 uur op vol vermogen staan heeft het geen zin.henk102 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 11:15:
Afgelopen winter de eerste winter gedraaid op 2x panasonic 5KW (woning 240m2, 1935, redelijk geïsoleerd) en daarbij kwam ik helaas net iets vermogen te kort (alleen de laatste 2 dagen februari, -10 s'nachts) om de winter gasloos door te komen. Dus de cv nog heel even aangezet die dagen om het weer warm te krijgen in huis.
Nu wil ik er alles aan gaan doen om komende winter wel gasloos door te komen, dan kan de gasaansluiting volgend jaar worden afgesloten. Dus ben ik momenteel bezig met het verbeteren van mijn afgiftesysteem (wat oude T10/T20 radiatoren eruit en vervangen voor convectoren, enkele bottlenecks in de leidingen wat elimineren voor meer flow, 3KW backup spiraal in de buffer). En ook voer ik nog wat kleinere isolatie verbeteringen door.
Wat ik echter ook nog zou kunnen doen is de (300L) buffer nog wat extra vergroten naar bijvoorbeeld 500L d.m.v. een extra buffervat, maar kan iemand zeggen of dat veel zin heeft? In theorie zou ik daarmee een wat grotere dip in buitentemperatuur (hele koude nacht) beter moeten kunnen overbruggen lijkt me, maar maakt het echt veel verschil?
ps: het schema wat ik nu in gebruik heb;
[afbeelding]
Voor de enkele koude dag heb ik een pellets ketel er bij staan, is dat niet eenvoudiger voor je?
1 PVoutput . Dongen NB
Hoe laat? :-)
All electric! 8500Wp / Vaillant l/w 7kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l / Nexus 20kWh / Victron 32kWh
Helaas is een pelletkachel geen interessante optie (geen geschikte plek voor).reneeke1970 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 12:25:
[...]
Als ze nu niet volledig op vol vermogen kunnen draaien dan duid dat op beperking in flow of buffer. Als ze al 24 uur op vol vermogen staan heeft het geen zin.
Voor de enkele koude dag heb ik een pellets ketel er bij staan, is dat niet eenvoudiger voor je?
Ze draaiden volgens mij wel op (bijna) vol vermogen op dat soort dagen inderdaad, maar in de middag liep de temperatuur in huis meestal wel weer op doordat de zon naar binnen begon te schijnen. Zeg dat het s'ochtends om 8u nog 18 graden was in de woonkamer en rond 14:00 was dat weer 20.
Zat ook al te denken aan een oplossing als tijdschakelaar/temperatuursensor op het 3KW verwarmingselement in de buffer, die dan tussen 12:00 en 6:00 s'nachts aanspringt als het <-5 is en daarmee voorkomt dat het huis te veel afkoelt. (Overdag het verwarmingselement gebruiken is onwenselijk i.v.m. te veel verbruikers tegelijk voor 3x25A.)
Te vroeg natuurlijk.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Vind toch eigenlijk wel vreemd, 10 kW is heel wat. Neem aan dat je CV pomp door kamer thermostaat word aangestuurd?henk102 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 13:05:
[...]
Helaas is een pelletkachel geen interessante optie (geen geschikte plek voor).
Ze draaiden volgens mij wel op (bijna) vol vermogen op dat soort dagen inderdaad, maar in de middag liep de temperatuur in huis meestal wel weer op doordat de zon naar binnen begon te schijnen. Zeg dat het s'ochtends om 8u nog 18 graden was in de woonkamer en rond 14:00 was dat weer 20.
Zat ook al te denken aan een oplossing als tijdschakelaar/temperatuursensor op het 3KW verwarmingselement in de buffer, die dan tussen 12:00 en 6:00 s'nachts aanspringt als het <-5 is en daarmee voorkomt dat het huis te veel afkoelt. (Overdag het verwarmingselement gebruiken is onwenselijk i.v.m. te veel verbruikers tegelijk voor 3x25A.)
Je kunt dan toch de war van de wp wat hoger zetten zodat hij letterlijk warmte buffert als je kamer al op temperatuur is.
En waarom loopt die tweede wp over spiraal, volgens mij belemmerd dat een beetje de warmte overdracht?
Hoeveel vermogen trokken de wp uit het net toen ze het niet aan konden?
1 PVoutput . Dongen NB
Zoals welke Ta's gebruik je en in hoeverre ben je zeker dat je ook tegen themische max zit van je WP's, want je had toch je WP's op ca 2,5x2,5m haaks op elkaar staan, de binneplaats?
Als ook, heb je in praktijk WP2 ook daadwerkelijk volgens schema aangesloten op buffer, volgens meestroom principe, met warm boven in, vanwaar die keuze?
Als ook hoeveel ijlt je buffertemperatuur ter hoogte van onderste spiraal na tov temperatuur die direct na spiraal richting WP2 gaat?
Edit, nu gebruik je alleen maar warmte uit de buffer als je CV circulatie pomp harder loopt dan die van WP1
Het is natuurlijk sterk afhankelijk van afgifte systeem, maar mijn grundfoss hulppomp (alpha2) in serie halen amper 800l/u ~pompstand 1 mijn 6kW Pana"s die ik op een hogere pompstand 1000-1100l/u gebruik.
[ Voor 23% gewijzigd door Domba op 08-08-2018 14:12 ]
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Verbruik was destijds continue +/- 3100W s'nachts, dus zeg 3000W voor de panasonics, overdag weet ik niet, i.v.m. tegelijkertijd teruglevering panelen.reneeke1970 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 13:21:
[...]
Vind toch eigenlijk wel vreemd, 10 kW is heel wat. Neem aan dat je CV pomp door kamer thermostaat word aangestuurd?
Je kunt dan toch de war van de wp wat hoger zetten zodat hij letterlijk warmte buffert als je kamer al op temperatuur is.
En waarom loopt die tweede wp over spiraal, volgens mij belemmerd dat een beetje de warmte overdracht?
Hoeveel vermogen trokken de wp uit het net toen ze het niet aan konden?
cv pomp had ik destijds op continue zo veel mogelijk flow staan tot het begin te ruisen in de leidingen, inmiddels ben ik dit aan het aanpassen, heb een losse circulatiepomp gemonteerd welke ik wil automatisch wil gaan uitschakelen bij +/- 21gr.
Dat die op de spiralen (totaal 2m2 oppervlak) zit heb ik gedaan zodat ik hem dan kan blijven gebruiken voor het tapwater als het cv circuit leeg is, maar dit is volgens mij niet perse noodzakelijk, ik kan hem ook direct op het cv circuit aansluiten.
Goed onthouden :-) Ja, inderdaad, een betere plek voor in elk geval 1 van de 2 units ben ik ook nog naar aan het kijken, maar vooralsnog laat ik dat even voor wat het is.Domba schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 13:45:
@henk102 Wel wat vragen om het te kunnen plaatsen
Zoals welke Ta's gebruik je en in hoeverre ben je zeker dat je ook tegen themische max zit van je WP's, want je had toch je WP's op ca 2,5x2,5m haaks op elkaar staan, de binneplaats?
Als ook, heb je in praktijk WP2 ook daadwerkelijk volgens schema aangesloten op buffer, volgens meestroom principe, met warm boven in, vanwaar die keuze?
Als ook hoeveel ijlt je buffertemperatuur ter hoogte van onderste spiraal na tov temperatuur die direct na spiraal richting WP2 gaat?
Oeps, inderdaad op de tekening staat het andersom als ik het in de praktijk heb zitten, sorry..WP2 warm komt in de bovenste aansluiting erin en de onderste eruit.
Hoe hoog de buffertemperaturen destijds waren heb ik niet gemeten, daarvoor heb ik inmiddels wel temperatuurmetertjes, maar toen nog niet helaas.
De temperaturen zijn wel interessant, want je spreekt buffer alleen aan bij flow verschil en warmte eruit alleen als circulatiepomp flow groter is dan die van WP1
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Dat klopt inderdaad, ook daar zit een deel van het probleem in vermoed ik, ik had de indruk dat ik te weinig flow over het buffervat kreeg, zelfs als ik WP 1 op de laagste pompstand zette. Ik heb daarom ook al een inregelafsluiter klaarliggen voor in de aanvoer van warmtepomp 1, dan kan ik die flow wat verminderen mocht dat nodig zijn. In het cv circuit zelf zat nog een 1/2 inch koppeling, die vervang ik nu voor 3/4, dat zal de Flow van het cv circuit ook goed gaan doen.Domba schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 14:17:
@henk102 Niet iedereen heeft er twee ;-)
De temperaturen zijn wel interessant, want je spreekt buffer alleen aan bij flow verschil en warmte eruit alleen als circulatiepomp flow groter is dan die van WP1
Als ik kijk naar het verbruik sinds ik ze heb draaien (vanaf begin oktober) kan je ook wel zien dat WP1 2/3 van de verwarmingsbehoefte heeft gedekt, maar helemaal zuiver zijn die cijfers ook weer niet, want ik heb WP2 pas toen het echt wat kouder begon te worden ook op verwarming gezet.
KWH verbruik verwarming
WP1 3787
WP2 1824
totaal: 5611
[ Voor 6% gewijzigd door henk102 op 08-08-2018 16:39 ]
Probeer het afgifte systeem te verbeteren zodat de aanvoer temperatuur omlaag kan, de COP stijgt en netto komt er meer kW warmte uit.henk102 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 14:32:
[...]
Dat klopt inderdaad, ook daar zit een deel van het probleem in vermoed ik, ik had de indruk dat ik te weinig flow over het buffervat kreeg, zelfs als ik WP 1 op de laagste pompstand zette. Ik heb daarom ook al een inregelafsluiter klaarliggen voor in de aanvoer van warmtepomp 1, dan kan ik die flow wat verminderen mocht dat nodig zijn. In het cv circuit zelf zat nog een 1/2 inch koppeling, die vervang ik nu voor 3/4, dat zal de Flow van het cv circuit ook goed gaan doen.
Als ik kijk naar het verbruik sinds ik ze heb draaien (vanaf begin oktober) kan je ook wel zien dat WP1 2/3 van de verwarmingsbehoefte heeft gedekt, maar helemaal zuiver zijn die cijfers ook weer niet, want ik heb WP2 pas toen het echt wat kouder begin te worden ook op verwarming gezet.
KWH verbruik verwarming
WP1 3787
WP2 1824
totaal: 5611
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Flow WP1 niet knijpen, regeling Pana vind max dT=5C wel prettig
WP1 van T-stuk met circulatiepomp halen en op de buffer zelf aansluiten, zo hoog mogelijk waar nog een vrije aansluiting beschikbaar is
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Meteen de boel hier in huis ook weer helemaal op stelten gezet omdat we meteen de knoop hebben doorgehakt om beneden toch maar vloerverwarming te leggen. Vandaag alvast begonnen om de leidingen en radiatoren weg te halen (valt niet mee die dikwandige buizen te verwijderen). Op zeer korte termijn zullen ze de vloerverwarming al in komen frezen (waarschijnlijk weer niet genoeg rond gekeken).
In de offerte hebben ze downlex 2344,14mm buis opgenomen, nu ben ik eigenlijk benieuwd wat de afgifte per m2 zal zijn en of de diameter niet wat groter moet. Het gaat om 46m2 op de begane grond waarbij ze 5 groepen adviseren. Ik heb hier eerder meerdere malen een linkje voorbij zien komen waar je de afgifte kon berekenen maar kan die niet meer terug vinden, kan iemand die nog eens een keer delen?
Ik heb nog steeds het buffervat ongebruikt in de garage staan maar ga nu ook denk ik nog steeds zonder buffervat werken. Dat betekend dat er een verdeler zonder pomp komt. Dit zal een robotics 5 groeps lt verdeler zijn. Iemand hier ervaring mee?
PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI
druk mee bezig :-) afgifteoppervlak gaat momenteel van 33 KW naar 46 KW (o.b.v. 75/65/20), dus dat zou moeten gaan helpen.koevlaas2 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 14:58:
[...]
Probeer het afgifte systeem te verbeteren zodat de aanvoer temperatuur omlaag kan, de COP stijgt en netto komt er meer kW warmte uit.
Door de isolatieverbeteringen die ik nu doe denk ik nog zo'n 5% warmtevraag te kunnen verlagen.
ah, ok, dat is inderdaad ook wel een goed idee, dan gaat alle warmte sowieso de buffer in, in plaats van gelijk het circuit in en heb ik in elk geval alle flow door het bovenste deel van de buffer. Ik heb nog één 3/4 inch aansluiting vrij, ongeveer ter hoogte van de bovenste spiraal (aansluiting Z van onderstaand plaatje), warme aansluiting van WP 1 zou ik daar nog op kunnen aansluiten.Domba schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 15:28:
@henk102
Flow WP1 niet knijpen, regeling Pana vind max dT=5C wel prettig
WP1 van T-stuk met circulatiepomp halen en op de buffer zelf aansluiten, zo hoog mogelijk waar nog een vrije aansluiting beschikbaar is
https://www.google.nl/url...mRZU&ust=1533824194499795
Is er een reden dat er zo'n dunne buis geadviseerd wordt?Maikie18 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 15:57:
...................... Vandaag alvast begonnen om de leidingen en radiatoren weg te halen (valt niet mee die dikwandige buizen te verwijderen). Op zeer korte termijn zullen ze de vloerverwarming al in komen frezen (waarschijnlijk weer niet genoeg rond gekeken).
In de offerte hebben ze downlex 2344,14mm buis opgenomen, nu ben ik eigenlijk benieuwd wat de afgifte per m2 zal zijn en of de diameter niet wat groter moet. Het gaat om 46m2 op de begane grond waarbij ze 5 groepen adviseren.
Ik meen dat zeker voor een wp dikkere slangen worden aanbevolen, 20mm lijkt het beste te zijn. Als dit niet wordt nageregeld dan werkt het ook nog beter als een buffer, vanwege de grotere water inhoud.
En op 10 cm steek van de buizen zijn 5 groepen wel het minimum, met ruim 90m lengte, ik zou zeker voor meer groepen gaan, en het maakt voor het frezen nauwelijks verschil, alleen wat meer aan en afvoeren.
[ Voor 10% gewijzigd door Naalroc op 08-08-2018 16:56 ]
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
https://www.wth.nl/support-en-downloads/afgifte-berekeningMaikie18 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 15:57:
Zo, dat was even klikken om op het meest recente topic uit te komen, heb alweer veel gemist zie ik.
Dankzij @AUijtdehaag, die afgelopen maandag begon over een atlantic explorer 3 WPB met zeer aantrekkelijke subsidie, nadat ik het met hem over het tegenvallende verbruik van mijn e-boiler had, de WPB gisteren meteen aangeschaft en vandaag al geleverd.
Meteen de boel hier in huis ook weer helemaal op stelten gezet omdat we meteen de knoop hebben doorgehakt om beneden toch maar vloerverwarming te leggen. Vandaag alvast begonnen om de leidingen en radiatoren weg te halen (valt niet mee die dikwandige buizen te verwijderen). Op zeer korte termijn zullen ze de vloerverwarming al in komen frezen (waarschijnlijk weer niet genoeg rond gekeken).
In de offerte hebben ze downlex 2344,14mm buis opgenomen, nu ben ik eigenlijk benieuwd wat de afgifte per m2 zal zijn en of de diameter niet wat groter moet. Het gaat om 46m2 op de begane grond waarbij ze 5 groepen adviseren. Ik heb hier eerder meerdere malen een linkje voorbij zien komen waar je de afgifte kon berekenen maar kan die niet meer terug vinden, kan iemand die nog eens een keer delen?
Ik heb nog steeds het buffervat ongebruikt in de garage staan maar ga nu ook denk ik nog steeds zonder buffervat werken. Dat betekend dat er een verdeler zonder pomp komt. Dit zal een robotics 5 groeps lt verdeler zijn. Iemand hier ervaring mee?
Een niet al te groot temperatuur verschil tussen dompelbuis onderste spiraal en retour van spiraal naar WP2.
Eventueel kun je bovenste spiraal nog omdraaien, door bovenste spiraal onder met warme aanvoer en dan boven uit naar bovenste aansluiting onderste spiraal voor zoveel mogelijk warmte afgifte en deels WP1 te ondersteunen zodat er weer 5 graden op kan zetten op de gecombineerde retour van buffer&radiatoren.
Voor de convectors/radiatoren wil je een zo groot mogelijke dT bij een flow dat nog net niet ruist
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
In eerste instantie had ik niet vermeld dat ik een warmtepomp had dus wellicht is dat later niet meer aangepast ik ga het nog wel even navragen. Komt in ieder geval op 1450 euro voor 50m2 (Heb maar bij 1 iemand geïnformeerd), is dit een redelijke prijs?Naalroc schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 16:53:
[...]
Is er een reden dat er zo'n dunne buis geadviseerd wordt?
Ik meen dat zeker voor een wp dikkere slangen worden aanbevolen, 20mm lijkt het beste te zijn. Als dit niet wordt nageregeld dan werkt het ook nog beter als een buffer, vanwege de grotere water inhoud.
En op 10 cm steek van de buizen zijn 5 groepen wel het minimum, met ruim 90m lengte, ik zou zeker voor meer groepen gaan, en het maakt voor het frezen nauwelijks verschil, alleen wat meer aan en afvoeren.
Edit:
Misschien sla ik de plank helemaal mis en is dit ook wel heel grof gerekend, maar als ik reken dat ik afgelopen winter op een dag 30kWh verbruik had met een cop van 3 dan is dat 30.000x3/24=3750 per uur voor het hele huis /2 (voor de beneden verdieping) = 1875 delen door de oppervlakte van 46m2 (om benodigd vermogen per m2 te berekenen ) = 40,75 W/m2
Dan zou ik voldoende capaciteit moeten hebben?
[ Voor 21% gewijzigd door Maikie18 op 08-08-2018 17:30 ]
PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI
Volgens mijn is dat niet zo duur.Maikie18 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 17:18:
[...]
In eerste instantie had ik niet vermeld dat ik een warmtepomp had dus wellicht is dat later niet meer aangepast ik ga het nog wel even navragen. Komt in ieder geval op 1450 euro voor 50m2 (Heb maar bij 1 iemand geïnformeerd), is dit een redelijke prijs?
Staat er op de offerte vermeld hoelang de groepen gaan worden?
PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
klopt , persoonlijk zou ik voor 6 groepen gaan.Maikie18 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 17:31:
@Grolsch @Ramon_1984
46m2 verdeeld over 5 groepen zou dan 90 meter per groep zijn, toch?
Voor flow 140l/h per groep = 0,5m/s is drukverlies ~4 mbar/m en flow van 1m/s ga je al richting 15mbar/m en mogen wanden niet al te ruw zijn (gladder dan <0,1mm) en dat laatste ga je nooit redden met pana pomp en 90m lengte
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
7 groepen zou mooier / beter zijn.
Las ik nou dat die nieuwe mitsu yaa/vaa geen modulerende pomp heeft?
Die LG therma v 's lijken op papier ook wel stil en zag dat fancoil standaard gecoat is...
Toch hogere kwaliteit dan pana of mitsu?
Wordt een nieuwe offerte aanvragen.Maikie18 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 15:57:
Zo, dat was even klikken om op het meest recente topic uit te komen, heb alweer veel gemist zie ik.
Dankzij @AUijtdehaag, die afgelopen maandag begon over een atlantic explorer 3 WPB met zeer aantrekkelijke subsidie, nadat ik het met hem over het tegenvallende verbruik van mijn e-boiler had, de WPB gisteren meteen aangeschaft en vandaag al geleverd.
Meteen de boel hier in huis ook weer helemaal op stelten gezet omdat we meteen de knoop hebben doorgehakt om beneden toch maar vloerverwarming te leggen. Vandaag alvast begonnen om de leidingen en radiatoren weg te halen (valt niet mee die dikwandige buizen te verwijderen). Op zeer korte termijn zullen ze de vloerverwarming al in komen frezen (waarschijnlijk weer niet genoeg rond gekeken).
In de offerte hebben ze downlex 2344,14mm buis opgenomen, nu ben ik eigenlijk benieuwd wat de afgifte per m2 zal zijn en of de diameter niet wat groter moet. Het gaat om 46m2 op de begane grond waarbij ze 5 groepen adviseren. Ik heb hier eerder meerdere malen een linkje voorbij zien komen waar je de afgifte kon berekenen maar kan die niet meer terug vinden, kan iemand die nog eens een keer delen?
Ik heb nog steeds het buffervat ongebruikt in de garage staan maar ga nu ook denk ik nog steeds zonder buffervat werken. Dat betekend dat er een verdeler zonder pomp komt. Dit zal een robotics 5 groeps lt verdeler zijn. Iemand hier ervaring mee?
Hier hetzelfde liedje min of meer.Maikie18 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 15:57:
Zo, dat was even klikken om op het meest recente topic uit te komen, heb alweer veel gemist zie ik.
....
In de offerte hebben ze downlex 2344,14mm buis opgenomen, nu ben ik eigenlijk benieuwd wat de afgifte per m2 zal zijn en of de diameter niet wat groter moet. Het gaat om 46m2 op de begane grond waarbij ze 5 groepen adviseren. Ik heb hier eerder meerdere malen een linkje voorbij zien komen waar je de afgifte kon berekenen maar kan die niet meer terug vinden, kan iemand die nog eens een keer delen?
Ik heb nog steeds het buffervat ongebruikt in de garage staan maar ga nu ook denk ik nog steeds zonder buffervat werken. Dat betekend dat er een verdeler zonder pomp komt. Dit zal een robotics 5 groeps lt verdeler zijn. Iemand hier ervaring mee?
Ik heb wel meerdere offertes gevraagd
Die van jou is niet te duur.
Ik heb ± 35m2 vloerverwarming infrezen met 16x2 buizen + Robot LTC verdeler 5 gr. voor € 1234,-
Dikker zal/kan afhankelijk van de zandcement deklaag lastig worden/dwz duurder als (deels) in beton gefreesd moet worden. (de meesten hebben als voorwaarde een zandcementdekvloer van mininmaal 3cm.
Mijn ±35m2 is verdeeld over 5 groepen, buizen hart op hart 10cm, met de ROBOT LTC (composiet) verdeler.
Advies is om deze ook te nemen, is goedkoper en van composiet, ook geschikt voor koelen en geen last van mogelijke roest/condensatie.
Dit wordt tevens de 'buffer' voor de Pana 9kw.
Goed mogelijk dat diegene die de 14mm aanbied geen 16mm kan/wil leveren/frezen.
Zo eentje had ik er ook tussenzitten.
[ Voor 7% gewijzigd door JvdW op 08-08-2018 18:55 ]
Hoe kan ik berekenen hoeveel flow ik weg haal? Ik zat met pompstand 2 of 3 op 1090 liter. De 2 grootste radiatoren komen nu te vervallen dit was 1x T33 3000x300 en 1x T33 van 2800x300Domba schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 17:37:
@Maikie18 Hoeveel flow haal je weg met de radiatoren, 5 groepen met 14x2 is weinig .
Voor flow 140l/h per groep = 0,5m/s is drukverlies ~4 mbar/m en flow van 1m/s ga je al richting 15mbar/m en mogen wanden niet al te ruw zijn (gladder dan <0,1mm) en dat laatste ga je nooit redden met pana pomp en 90m lengte
PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI
Iedere fabrikant heeft een soort van coating, bij LG is die goudkleurig. Het is een anodiserende laag die het aluminum beschermd. Maar daarmee is hij absoluut niet beter beschermd dan een ander merk.Guido87 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 17:57:
Die LG therma v 's lijken op papier ook wel stil en zag dat fancoil standaard gecoat is...
Toch hogere kwaliteit dan pana of mitsu?
Er zijn maar weinig merken die na 10 jaar nog erg goed uitzien, alleen Daikin en Mitsubishi zijn qua lak op buitendeel en kwaliteit van condensor echt geweldig.
Verder is de omgeving erg bepalend voor aantasting, bijvoorbeeld uitstoot van bepaalde fabrieken en de grootste vijand... Zeezout. Daar kan niets tegen, alles rot weg binnen een aantal jaren. Speciale coating, die iedere 2 jaar opnieuw aangebracht wordt, kan daar bescherming tegen geven.
Maar onder normale omstandigheden gebeurt er weinig, beetje roest hier en daar en wat corrosie op de condensor.
MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Als ik me nog goed herinner had je niet drukgecompenseerde debiet regelaars op je radiatoren, die kan je aflezen.Maikie18 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 18:46:
[...]
Hoe kan ik berekenen hoeveel flow ik weg haal? Ik zat met pompstand 2 of 3 op 1090 liter. De 2 grootste radiatoren komen nu te vervallen dit was 1x T33 3000x300 en 1x T33 van 2800x300
Ik kom net als de andere op ca 7 groepen en een achtste voor toekomstige fancoil, zou ik op wenslijstje zetten.
Rond 2l/min per groep is geen gekke inregeling, maar door de kleine inwendige diameter, geeft dat zoveel tegendruk dat je dat bijna niet redt in een mix met radiatoren.
En als dan de pana een defrost heeft (pompstand 7, ~25l/min), heb je gierende leidingen en fluitende radiatoren.
Dan wordt dan toch de buffer uitpakken voor de winterslaap
Als het in slakkenhuis wordt gelegd, heb je net merkbare warmte-ringen met in het midden een koeler cirkel, vanwege lage flow, aan meander legpatroon moet je al helemaal niet denken
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Ja, dat gaat goedkomen, overal hangen inmiddels temperatuurmeters aan :-)Domba schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 17:08:
@henk102 Ja, dan zijn er ook geen aansluiten meer over van de huch zonneboiler die je als buffer gebruikt en daarna is het meten max dT=5 voor WP1 (Ta&Tr in hele graden ook op display te zien) op volvermogen, anders pompstand verhogen
Een niet al te groot temperatuur verschil tussen dompelbuis onderste spiraal en retour van spiraal naar WP2.
Eventueel kun je bovenste spiraal nog omdraaien, door bovenste spiraal onder met warme aanvoer en dan boven uit naar bovenste aansluiting onderste spiraal voor zoveel mogelijk warmte afgifte en deels WP1 te ondersteunen zodat er weer 5 graden op kan zetten op de gecombineerde retour van buffer&radiatoren.
Voor de convectors/radiatoren wil je een zo groot mogelijke dT bij een flow dat nog net niet ruist
Omdraaien van de aansluitingen voor de spiralen, zou dat echt wat uitmaken? juist als je van boven naar beneden gaat heb je toch de maximale warmteafgifte?
Mijn ouders hebben een meander vloerverwarming systeem , aangelegd eind jaren 80. En dan werkt prima, vloer is mooi egaal warm.Domba schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 19:10:
[...]
Als ik me nog goed herinner had je niet drukgecompenseerde debiet regelaars op je radiatoren, die kan je aflezen.
Ik kom net als de andere op ca 7 groepen en een achtste voor toekomstige fancoil, zou ik op wenslijstje zetten.
Rond 2l/min per groep is geen gekke inregeling, maar door de kleine inwendige diameter, geeft dat zoveel tegendruk dat je dat bijna niet redt in een mix met radiatoren.
En als dan de pana een defrost heeft (pompstand 7, ~25l/min), heb je gierende leidingen en fluitende radiatoren.
Dan wordt dan toch de buffer uitpakken voor de winterslaap![]()
Als het in slakkenhuis wordt gelegd, heb je net merkbare warmte-ringen met in het midden een koeler cirkel, vanwege lage flow, aan meander legpatroon moet je al helemaal niet denken
Je gebruikt de ringleiding aansluiting, voor de warme aanvoer van WP die zit halvere weg bovenste spiraal met een stroming van warm water die wil opstijgenhenk102 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 19:22:
[...]
Ja, dat gaat goedkomen, overal hangen inmiddels temperatuurmeters aan :-)
Omdraaien van de aansluitingen voor de spiralen, zou dat echt wat uitmaken? juist als je van boven naar beneden gaat heb je toch de maximale warmteafgifte?
De onderste wikkelingen van je bovenste spiraal zitten daar nog net onder in een iets koelere turbulentie als daar de warmte van WP2 instroomt kan die net wat meer warmte kwijt
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Maikie18 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 15:57:
Zo, dat was even klikken om op het meest recente topic uit te komen, heb alweer veel gemist zie ik.
Dankzij @AUijtdehaag, die afgelopen maandag begon over een atlantic explorer 3 WPB met zeer aantrekkelijke subsidie, nadat ik het met hem over het tegenvallende verbruik van mijn e-boiler had, de WPB gisteren meteen aangeschaft en vandaag al geleverd.
Meteen de boel hier in huis ook weer helemaal op stelten gezet omdat we meteen de knoop hebben doorgehakt om beneden toch maar vloerverwarming te leggen. Vandaag alvast begonnen om de leidingen en radiatoren weg te halen (valt niet mee die dikwandige buizen te verwijderen). Op zeer korte termijn zullen ze de vloerverwarming al in komen frezen (waarschijnlijk weer niet genoeg rond gekeken).
In de offerte hebben ze downlex 2344,14mm buis opgenomen, nu ben ik eigenlijk benieuwd wat de afgifte per m2 zal zijn en of de diameter niet wat groter moet. Het gaat om 46m2 op de begane grond waarbij ze 5 groepen adviseren. Ik heb hier eerder meerdere malen een linkje voorbij zien komen waar je de afgifte kon berekenen maar kan die niet meer terug vinden, kan iemand die nog eens een keer delen?
Ik heb nog steeds het buffervat ongebruikt in de garage staan maar ga nu ook denk ik nog steeds zonder buffervat werken. Dat betekend dat er een verdeler zonder pomp komt. Dit zal een robotics 5 groeps lt verdeler zijn. Iemand hier ervaring mee?
All electric! 8500Wp / Vaillant l/w 7kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l / Nexus 20kWh / Victron 32kWh
Jij hebt een goed geheugen. Op het vooringesteld thermostatisch ventiel staat 22Graden/4360/1511 en hij staat op 8 maar hoeveel flow dat dan is?Domba schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 19:10:
[...]
Als ik me nog goed herinner had je niet drukgecompenseerde debiet regelaars op je radiatoren, die kan je aflezen.
Ik kom net als de andere op ca 7 groepen en een achtste voor toekomstige fancoil, zou ik op wenslijstje zetten.
Rond 2l/min per groep is geen gekke inregeling, maar door de kleine inwendige diameter, geeft dat zoveel tegendruk dat je dat bijna niet redt in een mix met radiatoren.
En als dan de pana een defrost heeft (pompstand 7, ~25l/min), heb je gierende leidingen en fluitende radiatoren.
Dan wordt dan toch de buffer uitpakken voor de winterslaap![]()
Als het in slakkenhuis wordt gelegd, heb je net merkbare warmte-ringen met in het midden een koeler cirkel, vanwege lage flow, aan meander legpatroon moet je al helemaal niet denken
Ze zouden slakkenpatroon leggen
PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI
Ik heb een slakkenpatroon met 16x2 buis 10 hoh, 5 groepen 2 van 125m en 2 van 80 en 1 van 4mMaikie18 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 19:50:
[...]
Jij hebt een goed geheugen. Op het vooringesteld thermostatisch ventiel staat 22Graden/4360/1511 en hij staat op 8 maar hoeveel flow dat dan is?
Ze zouden slakkenpatroon leggen
Werkt perfect trouwens.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Als je een secundaire pomp gebruikt of een aparte pomp voor de vloerverwarming.Ramon_1984 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 19:31:
[...]
Mijn ouders hebben een meander vloerverwarming systeem , aangelegd eind jaren 80. En dan werkt prima, vloer is mooi egaal warm.
Het effect is vrij groot met een iets grotere diameter als 16x2 (~1mbar/m) die 144% van volume van 14x2 heeft voor de drukval met enkel pomp van monounit.
Maar kom je net flow of capaciteit te kort, dan kan je ook nog hebben dat retour weer opwarmt omdat het langs de aanvoer ligt (warmte kortsluiting) en WP als Pana werkt bij voorkeur met max dT van 5 graden met een Tadoel
@Maikie18 kleur blauw 8 ?
Is ca 140l/h, maar je kan ook anders benaderen, je haalt met die twee T33's ca 8kW afgifte bij 55/45/20 °C weg en wat blijft hangen kun je in de tabel in de brochure van het merk opzoeken.
@Maikie18 dat is wel bij een drukval 100mbar, maar is die groter dan is >140l/h met max 400l/h
[ Voor 17% gewijzigd door Domba op 08-08-2018 20:36 ]
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Met veel vloerverwarming heb je reden nr 2 voor een buffer opgelost (systeeminhoud), reden nr. 1 (hydraulische scheiding van flow) niet.JvdW schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 18:24:
[...]
Hier hetzelfde liedje min of meer.
Ik heb wel meerdere offertes gevraagd
Die van jou is niet te duur.
Ik heb ± 35m2 vloerverwarming infrezen met 16x2 buizen + Robot LTC verdeler 5 gr. voor € 1234,-
Dikker zal/kan afhankelijk van de zandcement deklaag lastig worden/dwz duurder als (deels) in beton gefreesd moet worden. (de meesten hebben als voorwaarde een zandcementdekvloer van mininmaal 3cm.
Mijn ±35m2 is verdeeld over 5 groepen, buizen hart op hart 10cm, met de ROBOT LTC (composiet) verdeler.
Advies is om deze ook te nemen, is goedkoper en van composiet, ook geschikt voor koelen en geen last van mogelijke roest/condensatie.
Dit wordt tevens de 'buffer' voor de Pana 9kw.
Goed mogelijk dat diegene die de 14mm aanbied geen 16mm kan/wil leveren/frezen.
Zo eentje had ik er ook tussenzitten.
Kamertje warm....... Thermostaat dicht..... Weg inhoud!Grolsch schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 20:41:
[...]
Met veel vloerverwarming heb je reden nr 2 voor een buffer opgelost (systeeminhoud), reden nr. 1 (hydraulische scheiding van flow) niet.
1 PVoutput . Dongen NB
Als het kamertje warm is hoeft de pomp toch ook niet meer aanreneeke1970 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 21:05:
[...]
Kamertje warm....... Thermostaat dicht..... Weg inhoud!
PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI
Als jou huis alleen uit je kamer bestaat niet, maar als je ook boven verdieping verwarmt heb je de poppetjes aan het dansenMaikie18 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 21:07:
[...]
Als het kamertje warm is hoeft de pomp toch ook niet meer aan
1 PVoutput . Dongen NB
@Maikie18 heeft een radiator daarvoor in de garage (om te klussen), voor een fris huisreneeke1970 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 21:17:
[...]
Als jou huis alleen uit je kamer bestaat niet, maar als je ook boven verdieping verwarmt heb je de poppetjes aan het dansen
Zet daar ook zo'n heimeier 4368 op als het gaat, wel lager dan 8, nu er toch een vrijkomt.
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Dit dus... Je kunt niet altijd de meest ideale lengtes hebben. Soms staat een verdeler niet op de meest ideale plek en zijn sommige groepen wat langer... Ik kom soms 140m tegen. Bijna altijd 18 of 20mm, hoh 150, altijd slakkenhuis. Let wel, dat is altijd nieuwbouw, waar isolatie nooit een probleem is.koevlaas2 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 19:53:
[...]
Ik heb een slakkenpatroon met 16x2 buis 10 hoh, 5 groepen 2 van 125m en 2 van 80 en 1 van 4m
Werkt perfect trouwens.
De lange lengtes komen omdat de route van verdeler naar de zone veel meters gebruikt.
Met een beetje goed inregelen krijg je zo'n zone exact op dezelde temperatuur als de meest ideale zone.
MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Ook zonder buffervat / sec. Pomp ?Oxellaar schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 22:20:
[...]
Dit dus... Je kunt niet altijd de meest ideale lengtes hebben. Soms staat een verdeler niet op de meest ideale plek en zijn sommige groepen wat langer... Ik kom soms 140m tegen. Bijna altijd 18 of 20mm, hoh 150, altijd slakkenhuis. Let wel, dat is altijd nieuwbouw, waar isolatie nooit een probleem is.
De lange lengtes komen omdat de route van verdeler naar de zone veel meters gebruikt.
Met een beetje goed inregelen krijg je zo'n zone exact op dezelde temperatuur als de meest ideale zone.
Ik heb ook een paar van die lange kringen thuis om de reden die je aangeeft.
En dan de sec pomp volgas ?Oxellaar schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 22:20:
[...]
Dit dus... Je kunt niet altijd de meest ideale lengtes hebben. Soms staat een verdeler niet op de meest ideale plek en zijn sommige groepen wat langer... Ik kom soms 140m tegen. Bijna altijd 18 of 20mm, hoh 150, altijd slakkenhuis. Let wel, dat is altijd nieuwbouw, waar isolatie nooit een probleem is.
De lange lengtes komen omdat de route van verdeler naar de zone veel meters gebruikt.
Met een beetje goed inregelen krijg je zo'n zone exact op dezelde temperatuur als de meest ideale zone.
@Ramon_1984Er is maar 1 antwoord: Grundfos Alpha of Magna op Autoadapt.... Beter is er niet
MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Dat noemt men een "retorische vraag"Oxellaar schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 22:52:
@Grolsch Altijd met buffervat en dus een secundaire pomp.
Nee, proportionele druk, werkt bij mij op standje 3 (vd 5) erg goed! (DAB pomp)
[ Voor 35% gewijzigd door Grolsch op 08-08-2018 23:34 ]
Wilo? Dab?Oxellaar schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 22:52:
@Grolsch Altijd met buffervat en dus een secundaire pomp.
@Ramon_1984Er is maar 1 antwoord: Grundfos Alpha of Magna op Autoadapt.... Beter is er niet
En waarom autoadapt als er verder geen groepen open en dichtgaan van de vloerverwarming.
Nibe f2120-12 / HK200M / F-135 / JA Solar 5600wp SolarEdge / Eaton Xcomfort.
Dat gebeurt bij mij dus constant, en wilo en dab zijn vrij grote spelers in die markt.Wouter9636 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 23:41:
[...]
Wilo? Dab?
En waarom autoadapt als er verder geen groepen open en dichtgaan van de vloerverwarming.
En ik gaf een retorisch antwoord
Als dat voorkomt... Als, dan natuurlijk op constante druk.Wouter9636 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 23:41:
[...]
Wilo? Dab?
En waarom autoadapt als er verder geen groepen open en dichtgaan van de vloerverwarming.
Maar dan alleen als bijverwarming, nooit als hoofdverwarming.
[ Voor 46% gewijzigd door Oxellaar op 09-08-2018 00:29 ]
MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Waarom geen hoofdverwarming? Of mis ik iets?Oxellaar schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 00:26:
[...]
En ik gaf een retorisch antwoord
[...]
Als dat voorkomt... Als, dan natuurlijk op constante druk.
Maar dan alleen als bijverwarming, nooit als hoofdverwarming.
Nibe f2120-12 / HK200M / F-135 / JA Solar 5600wp SolarEdge / Eaton Xcomfort.
Er was een paar jaar geleden hier op het forum iemand met een LG Therma V en volgens mij draaide ie ronduit beroerd. Misschien kan die persoon zich nogmaals melden en ons updaten over de stand van zaken want hij was er wel mee bezig.Guido87 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 17:57:
Die LG therma v 's lijken op papier ook wel stil en zag dat fancoil standaard gecoat is...
Toch hogere kwaliteit dan pana of mitsu?
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Volgens de TS is dat @apt .koevlaas2 schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 08:17:
[...]
Er was een paar jaar geleden hier op het forum iemand met een LG Therma V en volgens mij draaide ie ronduit beroerd. Misschien kan die persoon zich nogmaals melden en ons updaten over de stand van zaken want hij was er wel mee bezig.
ik vergat erbij te vermelden dat het weersafhankelijk was, zonder naregeling.Wouter9636 schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 00:47:
[...]
Waarom geen hoofdverwarming? Of mis ik iets?
En ja, dan heb je een hele discussie gemist, meerdere denk ik zelfs
Sommige mensen pakken nu de popcorn, maar ik zeg niets meer
MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Ook @Pascal Saul en @neographikal hebben stevig getweaked aan de LG, de laatste heeft ook een 5kW LG mono (die lek was) en zijn aan stoeien geweest met de firmware
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Misschien heeft @apt ook last van koudemiddel tekort, scheelt bij mij ook aanzienlijk sinds de juiste hoeveelheid erin zit.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
In dat geval zou ik geen 2e pomp willen. Misschien een buffer in de retour om volume te vergroten.Oxellaar schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 09:28:
[...]
ik vergat erbij te vermelden dat het weersafhankelijk was, zonder naregeling.
En ja, dan heb je een hele discussie gemist, meerdere denk ik zelfs![]()
Sommige mensen pakken nu de popcorn, maar ik zeg niets meer
Maar ieder zijn eigen idee daarover. Het ging mij er meer om dat er meer is dan alleen grundfos. Niet dat ze slecht zijn, maar er is keus.
Nibe f2120-12 / HK200M / F-135 / JA Solar 5600wp SolarEdge / Eaton Xcomfort.
Mijn dab pomp doet het ook prima en stukken goedkoper.Wouter9636 schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 11:39:
[...]
In dat geval zou ik geen 2e pomp willen. Misschien een buffer in de retour om volume te vergroten.
Maar ieder zijn eigen idee daarover. Het ging mij er meer om dat er meer is dan alleen grundfos. Niet dat ze slecht zijn, maar er is keus.
Een buffer in de retour vind ik wel het meest zinloze wat er is. Of je moet het voor de hygiëne spiraal doen.
Als je hem dan toch plaatst tegen de nodige kosten gebruik hem dan ook als buffer. En niet als geïsoleerde radiator
1 PVoutput . Dongen NB
Moet dat dan ?Grolsch schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 20:41:
[...]
Met veel vloerverwarming heb je reden nr 2 voor een buffer opgelost (systeeminhoud), reden nr. 1 (hydraulische scheiding van flow) niet.
Er gaat bij mij niets dicht.reneeke1970 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 21:05:
[...]
Kamertje warm....... Thermostaat dicht..... Weg inhoud!
Thermostaat kan wel uit gaan als de ingestelde temperatuur beneden is bereikt.
Dat is nu niet anders bij mij met de CV. Ik heb geen zoneregelingen.
Als volume vergroter is deze zeker niet zinloos, maar installatie afhankelijk.reneeke1970 schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 12:08:
[...]
Mijn dab pomp doet het ook prima en stukken goedkoper.
Een buffer in de retour vind ik wel het meest zinloze wat er is. Of je moet het voor de hygiëne spiraal doen.
Als je hem dan toch plaatst tegen de nodige kosten gebruik hem dan ook als buffer. En niet als geïsoleerde radiator
Nibe f2120-12 / HK200M / F-135 / JA Solar 5600wp SolarEdge / Eaton Xcomfort.
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
Dus nog maar €1200 ipv €2900 ......
Thanks ODE betalers :-)
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Ben ik dat ?JvdW schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 14:13:
[...]
Moet dat dan ?Diegene hier wel bekend die bij mij komt installeren zei dat 't niet nodig was
Als je via een kamerthermostaat schakelt en verder geen regeling op de vloerverdeler hebt is hydraulische scheiding niet nodig.
Met de juiste leiding diameter richting de verdeler en het overige afgifte systeem is het debiet prima in orde.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Ligt aan de situatie, geen naregeling, voldoende systeeminhoud en als de flow vd WP toevallig overeenkomt met de flow in je afgifte is een buffervat met secundaire pomp niet altijd nodig.JvdW schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 14:13:
[...]
Moet dat dan ?Diegene hier wel bekend die bij mij komt installeren zei dat 't niet nodig was
![]()
[...]
Er gaat bij mij niets dicht.
Thermostaat kan wel uit gaan als de ingestelde temperatuur beneden is bereikt.
Dat is nu niet anders bij mij met de CV. Ik heb geen zoneregelingen.
Met ZLTV moet je ook aan de afgifte kant genoeg flow hebben om aan de vermogens rekensom te voldoen, dus 20 L p/m vanaf de WP moet ook aan de afgifte kant zo zijn anders krijg je een scheve verhouding.Grolsch schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 15:44:
[...]
Ligt aan de situatie, geen naregeling, voldoende systeeminhoud en als de flow vd WP toevallig overeenkomt met de flow in je afgifte is een buffervat met secundaire pomp niet altijd nodig.
Delta t kan natuurlijk wel verschillend zijn, maar die wil je aan de afgifte kant ook op ongeveer 4c hebben.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Das maar een Bietje, ik kreeg veel meer anderhalf jaar geleden.....Dylantje2 schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 15:23:
En Yes mijn €1700 voor de Pana 5 is binnen 6 weken binnen..
Dus nog maar €1200 ipv €2900 ......
Thanks ODE betalers :-)
1 PVoutput . Dongen NB
Jakoevlaas2 schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 15:44:
[...]
Ben ik dat ?
Als je via een kamerthermostaat schakelt en verder geen regeling op de vloerverdeler hebt is hydraulische scheiding niet nodig.
Met de juiste leiding diameter richting de verdeler en het overige afgifte systeem is het debiet prima in orde.
Ik hoop dat je nog weet dat je nog een keer deze kant op moet
Hier staan straks (bestaande) radiatoren open op de begane grond en er komt vloerverwarming in de woonkamer/keuken i.p.v. radiatoren. Op de verdieping de badkamer altijd open (handdoekding) en 1 slaap/speelkamer
Met deze verdeler

Verder geen thermostaatkranen of regelingen, thermostaat woonkamer bepaalt verwarmen of koelen/niet verwarmen.
Dit topic is gesloten.
![]()