Waar laat je dat water dan? Je moet ook de temperatuur ervan bepalen, of daarvan juist niet. In je bad?Grolsch schreef op zondag 17 juni 2018 @ 12:01:
@ronaldmathies ik zou het vat echt leeg tappen, dat lijkt mij de betrouwbaarste methode.
Of doe je dat leegtappen om de temperatuur te bepalen juist met het opgewarmde water ??
[ Voor 26% gewijzigd door Jan Treur op 17-06-2018 12:57 ]
Huidig huis: All electric 2023 Weheat Blackbird 8kW warmtepomp + 2020 38 kWh Hyundai Ioniq Electric. Vorig huis: All electric energieneutraal: 2013 8.6 kWp PV + 2013 14 kW Fujitsu warmtepomp + 2020 38 kWh Hyundai Ioniq Electric.
Ik heb twee sensoren in het vat zitten die neem ik als uitgangspunt want dat is wat hij ook gaat verwarmen. Water wat eruit gaat doe ik in een waterton buiten, goed voor de plantjes....Jan Treur schreef op zondag 17 juni 2018 @ 12:51:
[...]
Waar laat je dat water dan? Je moet ook de temperatuur ervan bepalen, of daarvan juist niet. In je bad?
Of doe je dat leegtappen om de temperatuur te bepalen juist met het opgewarmde water ??
3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line
Maakt niet uit, 20K opwarmen blijft dezelfde energie vragen, ongeacht op welke temperatuur je start.Grolsch schreef op zondag 17 juni 2018 @ 12:31:
Dat bedoel ik inderdaad, dat lijkt mij het betrouwbaarste.
Inhoud, dT en tijd, meer factoren zijn er niet.
Een hoge eindtemperatuur geeft wel een beter beeld van de conditie van je koudemiddel circuit.
Het kan voorkomen dat in de eerste 15K het volledige vermogen er is, maar in de laatste 5K de boel inkakt.
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
inmiddels zit ik al op 43/40 in 36 minuutjes...
3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line
Ik heb de tekst identiek gelaten aan die van @Grolsch zodat het misschien makkelijk leesbaar is.
Mocht iemand fouten ontdekken dan hoor ik dat graag....
Inhoud van de test en vaststaande gegevens:
300 liter RVS boilervat effectief 282 liter.
eigen gewicht van de boiler 61KG
2 temperaturensensoren
Meting electrisch verbruik met een Youless
Vandaag het hele vat leeg getapt en een gemiddelde temperatuur gemeten van 20,5 graden (21+20)
Na de SWW run een gemiddelde temperatuur gemeten van 46 (47+45)
DeltaT = dus 25,5 graden
Soortelijke warmte J/(kg·K) water = 4186
Soortelijke warmte J/(kg·K) RVS = 500
Opgewekte energie thermisch
RVS 61*500*25.5/1000000/3,6=0,216 kWh
Water 282*4186*25.5/1000000/3,6=8,36kWh
Totaal thermische energie opgewekt = 8,577kWh
Verbruik elektrisch volgens de Youless = 2,741kWh
Gemiddelde COP voor deze run is 3,13
Tb = 17.4 graden vandaag tussen 14:00 en 14:30 vandaag in Leiden.
Conclusie:
Enigsinds teleurgesteld, maar waarom zou dit zo komen? deels door de buitentemperatuur zou ik zeggen, want die is natuurlik een behoorlijk stuk lager (scheelt toch bijna 6 graden)
Plaatje met de run:

3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line
Heb jij ook Eco stand aan staan
Bedoelde je deze??LittleTycoon schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 14:52:
[...]
Ik heb een friwa, vergelijkbaar. In de friwa zelf gaat maar zo"n 3 liter. Met 250 liter op 50 graden (=midden = 52 graden boven) en uitlaat friwa op 45 krijg ik pak hem beet 350-400 liter gevuld op ca. 37-38 graden. Scheelt wel winter en zomer vanwege de temp koude leidingwater. Nu haal ik 400 liter makkelijk. Hoe lang je daarmee kan douchen hangt van je douche af![]()
Minimale dT van de friwa is ca. 1,5 graad. 25l/min bij 50/45, 40l/min bij 60/45, volgens mij beide bij 12 graden leidingwater.
Mocht ik nog een keer kiezen zou ik voor een zeeh multispeicher gaan, geinig concept.
https://www.capito-gmbh.com/MultiSpeicherMPD.html
Of deze?
https://www.capito-gmbh.com/WärmepumpenspeicherSWPPD.html
Onderste gedeelte is voor cv buffervat. Bovenste is hygiëne boiler. Grappig om te zien dat ze de hygienespiraal gebruiken in tegenstroomprincipe. De warmtepomp aanvoer zit helema bovenin. De retour zit onderin de bovenste tank. De koudwater aanvoer zit onderin de bovenste tank en de SWW aansluiting zit helemaal bovenin. Het tapwater loopt door 3 spiralen die in serie staan.
Voor zover ik weet niet, al komt hij nu niet boven de 8kW qua verbruik. Zou ik even moeten uitzoeken.Grolsch schreef op zondag 17 juni 2018 @ 15:00:
Wel een te groot verschil wat niet alleen te wijten is aan de Tb.
Heb jij ook Eco stand aan staan
Er is alleen een huisje met een kraan die loopt, volgens mij zou in dat icoontje de ecostand zichtbaar moeten zijn maar ik weet niet hoe je dat moet zien (zie het ook niet echt in de handleiding op pagina 7)
[ Voor 25% gewijzigd door ronaldmathies op 17-06-2018 15:21 ]
3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line
Begrijp ik hieruit dat jij econstand draaid?ronaldmathies schreef op zondag 17 juni 2018 @ 15:13:
[...]
Voor zover ik weet niet, al komt hij nu niet boven de 8kW qua verbruik. Zou ik even moeten uitzoeken.
Er is alleen een huisje met een kraan die loopt, volgens mij zou in dat icoontje de ecostand zichtbaar moeten zijn maar ik weet niet hoe je dat moet zien (zie het ook niet echt in de handleiding op pagina 7)
3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line
Yup, zie pagina 11, punt 2ronaldmathies schreef op zondag 17 juni 2018 @ 15:52:
[...]
Begrijp ik hieruit dat jij econstand draaid?
Volgens mij gaat hij dan rustiger (kleinere Dt tussen spiraal en water) verwarmen.
Wat is je flow en Dt tijdens een run
Hij staat in de normale stand, heb het nu aangepast naar de ECO stand. Staat hij bij hou het hele jaar door in de ECO stand? Is er een reden om hem niet in ECO stand te zetten (enige die ik kan bedenken is als je heel veel SWW water continue gebruikt waardoor je bij ECO te langzame verwarming zou krijgen).Grolsch schreef op zondag 17 juni 2018 @ 16:24:
[...]
Yup, zie pagina 11, punt 2
Volgens mij gaat hij dan rustiger (kleinere Dt tussen spiraal en water) verwarmen.
Wat is je flow en Dt tijdens een run
Ah weer niet gekeken naar de flow
Hoe zie je de Dt? Flow had je vorige keer uitgelegd ( code 540 invullen in het service menu>Informatie werking)
3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line
Je hebt niet teveel verliezen onderweg van de WP naar de boiler? In februari had ik de leidingen binnenshuis nog niet geisoleerd. Dat scheelt zo ook een paar honderd watt. Daar speel je so wie so wel iets kwijt in dit experiment. Hoe groter de boiler hoe minder. Vermoedelijk zijn 10% bij een 200l boiler, 7% bij een 300l en een 5% bij een 500l.ronaldmathies schreef op zondag 17 juni 2018 @ 14:56:
Oke, hier mijn SWW experiment (heb nog niet gerekend dus terwijl ik schrijf zit ik vol spanning)
Ik heb de tekst identiek gelaten aan die van @Grolsch zodat het misschien makkelijk leesbaar is.
Mocht iemand fouten ontdekken dan hoor ik dat graag....
Inhoud van de test en vaststaande gegevens:
300 liter RVS boilervat effectief 282 liter.
eigen gewicht van de boiler 61KG
2 temperaturensensoren
Meting electrisch verbruik met een Youless
Vandaag het hele vat leeg getapt en een gemiddelde temperatuur gemeten van 20,5 graden (21+20)
Na de SWW run een gemiddelde temperatuur gemeten van 46 (47+45)
DeltaT = dus 25,5 graden
Soortelijke warmte J/(kg·K) water = 4186
Soortelijke warmte J/(kg·K) RVS = 500
Opgewekte energie thermisch
RVS 61*500*25.5/1000000/3,6=0,216 kWh
Water 282*4186*25.5/1000000/3,6=8,36kWh
Totaal thermische energie opgewekt = 8,577kWh
Verbruik elektrisch volgens de Youless = 2,741kWh
Gemiddelde COP voor deze run is 3,13
Tb = 17.4 graden vandaag tussen 14:00 en 14:30 vandaag in Leiden.
Conclusie:
Enigsinds teleurgesteld, maar waarom zou dit zo komen? deels door de buitentemperatuur zou ik zeggen, want die is natuurlik een behoorlijk stuk lager (scheelt toch bijna 6 graden)
Plaatje met de run:
[afbeelding]
Dan is je COP ongeveer 3.3. Lijkt me redelijk voor je Tb. Er zit wel wat verschil in de COP voor 55 graden tussen verschillende WP's. Van Nibe heb ik grafiieken. De F2120-8 zit op 3.3 voor 15/55 en mijn F2120-12 op 3.9.
Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO
De mijne is juist leuk vergelijkbaar met die van Grolsch omdat we hetzelfde type hebben. Verder is bij mij alles goed geisolleerd ( door een vakman laten doen ) en dat is heel netjes gedaan.LangeFries schreef op zondag 17 juni 2018 @ 18:57:
[...]
Je hebt niet teveel verliezen onderweg van de WP naar de boiler? In februari had ik de leidingen binnenshuis nog niet geisoleerd. Dat scheelt zo ook een paar honderd watt. Daar speel je so wie so wel iets kwijt in dit experiment. Hoe groter de boiler hoe minder. Vermoedelijk zijn 10% bij een 200l boiler, 7% bij een 300l en een 5% bij een 500l.
Dan is je COP ongeveer 3.3. Lijkt me redelijk voor je Tb. Er zit wel wat verschil in de COP voor 55 graden tussen verschillende WP's. Van Nibe heb ik grafiieken. De F2120-8 zit op 3.3 voor 15/55 en mijn F2120-12 op 3.9.
Een verschil kan de ECO stand zijn, de mijne draait niet in ECO waardoor deze aggresiever gaat verwarmen.
3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line
Als ik het tabellenboekje erbij pak zie ik bij Tb 20 graden de volgende waarden
Ta 25 = 6.7, Ta 35 = 6.15, Ta 40 = 5.41, Ta 45 = 4.66, Ta 50 = 4.18
Veel hoger komt de Ta volgens mij niet bij een boilertemperatuur van 45 graden, dus op zich verbaast de COP van 4,99 gemiddeld bij Tb 23 mij niet. t/m Ta 40 zit de COP boven de 5, pas daarboven duikt de COP onder de 5.
@ronaldmathies m.b.t. de Dt, die waarden kun je zien in het service menu en dan onder het kopje "lezen thermistor"
THW1 = Ta, THW2 = Tr
[ Voor 78% gewijzigd door Grolsch op 17-06-2018 20:04 ]
Mijn persgas word gewoon +63c bij het opwarmen van de boiler naar 45c, watertemp in het circuit ook zomaar 55c.Grolsch schreef op zondag 17 juni 2018 @ 19:56:
Die van mij is ook begrensd op 50%, zou dat nog verschil kunnen maken
Als ik het tabellenboekje erbij pak zie ik bij Tb 20 graden de volgende waarden
Ta 25 = 6.7, Ta 35 = 6.15, Ta 40 = 5.41, Ta 45 = 4.66, Ta 50 = 4.18
Veel hoger komt de Ta volgens mij niet bij een boilertemperatuur van 45 graden, dus op zich verbaast de COP van 4,99 gemiddeld bij Tb 23 mij niet. t/m Ta 40 zit de COP boven de 5, pas daarboven duikt de COP onder de 5.
@ronaldmathies m.b.t. de Dt, die waarden kun je zien in het service menu en dan onder het kopje "lezen thermistor"
THW1 = Ta, THW2 = Tr
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Is er nog verschil in lengte van het leidingwerk tussen boiler en WP? Een WP draait optimaal rond de 60%, maar zou me verwonderen als dat meer dan een paar procent COP kost. Vermoedelijk kost de 6 graden verschil in Tb meer. De 4.99 van @Grolsch lijkt volgens zijn tabel aan de hoge kant. Dat is beter dan het eerste verschil dat wel in de tabel staat.ronaldmathies schreef op zondag 17 juni 2018 @ 19:42:
[...]
De mijne is juist leuk vergelijkbaar met die van Grolsch omdat we hetzelfde type hebben. Verder is bij mij alles goed geisolleerd ( door een vakman laten doen ) en dat is heel netjes gedaan.
Een verschil kan de ECO stand zijn, de mijne draait niet in ECO waardoor deze aggresiever gaat verwarmen.
[ Voor 9% gewijzigd door LangeFries op 17-06-2018 20:55 ]
Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO
Hoe heet het persgas wordt weet ik niet, maar in de documentatie wordt ook niet gesproken over COP waarden bij bepaalde persgastemperaturen, maar over Ta temperaturen.koevlaas2 schreef op zondag 17 juni 2018 @ 20:51:
[...]
Mijn persgas word gewoon +63c bij het opwarmen van de boiler naar 45c, watertemp in het circuit ook zomaar 55c.
Volgens mij zorgt de ECO stand ervoor dat de Ta waarde dichter bij de boilertemperatuur ligt, het gaat dus "langzamer" maar met een lagere Ta en dus bijbehorende betere COP.
Ik dacht dat ik gisteren een Dt tussen Ta en boilertemp zag van +- 5 graden, maar het einde van de run heb ik niet bekeken.
Bij mij zit er zo'n 2 meter geïsoleerde leiding tussen WP en boiler.LangeFries schreef op zondag 17 juni 2018 @ 20:52:
[...]
Is er nog verschil in lengte van het leidingwerk tussen boiler en WP? Een WP draait optimaal rond de 60%, maar zou me verwonderen als dat meer dan een paar procent COP kost.
Volgens de Tabel doet 5 graden Tb verschil (Tb 20 vs Tb 15) zo'n 0,4 COP punt (Ta 40)Vermoedelijk kost de 6 graden verschil in Tb meer.
Aangenomen dat de run lineair verloopt en de Ta 5 graden hoger ligt als boilertemperatuur dan is de COP voor 80% van de run hoger als 5, al klapt de COP wel hard in elkaar bij Ta vanaf 45 graden.De 4.99 van @Grolsch lijkt volgens zijn tabel aan de hoge kant. Dat is beter dan het eerste verschil dat wel in de tabel staat.
Laatst bij Grolsch wezen kijken en ook al contact gehad met koevlaas.
Ik heb besloten nog deze zomer een warmtepomp te bestellen.
Ik heb nu 8kW aan radiator vermogen, dat wordt (gedeeltelijk) vervangen voor vloerverwarming beneden.
We verbruiken bij een koud jaar 1100m3 gas. Volgens de bekende formule kom ik dan op 1100*8/1650=5,3kW.
Nu ben ik aan het kijken naar een Mitsubishi Zubadan 8kW 2018
De Zubadan 8kW is enkel als VAA versie (230V) te vinden in Spanje en op de subsidielijst en niet als YAA (400V) versie. Wij hebben thuis een 3-fasen aansluiting. Koevlaas gaf aan dat ik de VAA versie kan verdelen over meerdere 16A groepen (i.v.m. selectiviteit op een 25A fase afzekering) maar eigenlijk heeft 400V wel mijn voorkeur. (o.a. i.v.m. beperkt aantal loze leidingen voor de groepen en nette verdeling over de fasen)
Nu zie ik dat er ook een 11,2kW Zubadan te koop is en deze wel in YAA 400V versie verkrijgbaar is en tevens op de subsidielijst staat. De nettoprijs (na aftrek subsidie) is tussen de 8kW en 11,2kW versie vrijwel gelijk.
Nu is mijn vraag: wat is het verschil tussen deze units? Volgens mij kunnen ze beide tot een minimum vermogen van 3,4kW terugregelen en zijn de buitenunits identiek op het verschil in maximum vermogen na. Alklima datasheets: zhr80yaa en zhr112yaa
De 7.5 kw Ecodan is ook in 3 fasen verkrijgbaar, kan ik eventueel wel voor je regelen.pieter87 schreef op zondag 17 juni 2018 @ 22:30:
Vorig jaar hier al een paar berichtjes gepost voor een warmtepomp, maar tot op heden nog niet iets besteld.
Laatst bij Grolsch wezen kijken en ook al contact gehad met koevlaas.
Ik heb besloten nog deze zomer een warmtepomp te bestellen.
Ik heb nu 8kW aan radiator vermogen, dat wordt (gedeeltelijk) vervangen voor vloerverwarming beneden.
We verbruiken bij een koud jaar 1100m3 gas. Volgens de bekende formule kom ik dan op 1100*8/1650=5,3kW.
Nu ben ik aan het kijken naar een Mitsubishi Zubadan 8kW 2018. Deze heeft een minimum vermogen van 3,4kW en doet nog 8kW bij koude dagen. Vooral het minimum vermogen vind ik belangrijk dat dit zo laag mogelijk is i.v.m. pendelen.
De Zubadan 8kW is enkel als VAA versie (230V) te vinden in Spanje en op de subsidielijst en niet als YAA (400V) versie. Wij hebben thuis een 3-fasen aansluiting. Koevlaas gaf aan dat ik de VAA versie kan verdelen over meerdere 16A groepen (i.v.m. selectiviteit op een 25A fase afzekering) maar eigenlijk heeft 400V wel mijn voorkeur. (o.a. i.v.m. beperkt aantal loze leidingen voor de groepen en nette verdeling over de fasen)
Nu zie ik dat er ook een 11,2kW Zubadan te koop is en deze wel in YAA 400V versie verkrijgbaar is en tevens op de subsidielijst staat. De nettoprijs (na aftrek subsidie) is tussen de 8kW en 11,2kW versie vrijwel gelijk.
Nu is mijn vraag: wat is het verschil tussen deze units? Volgens mij kunnen ze beide tot een minimum vermogen van 3,4kW terugregelen en zijn de buitenunits identiek op het verschil in maximum vermogen na. Alklima datasheets: zhr80yaa en zhr112yaa
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
NeeGuido87 schreef op zondag 17 juni 2018 @ 15:01:
[...]
Bedoelde je deze??
https://www.capito-gmbh.com/MultiSpeicherMPD.html
Of deze?
https://www.capito-gmbh.com/WärmepumpenspeicherSWPPD.html
http://www.zeeh-speicher.de/typ02.htm
Zijn die loze leidingen 16 mm dan mogen er maar 4 draden van 2,5mm2 doorheen en bij flexbuis 3 draden 2,5mm2.pieter87 schreef op zondag 17 juni 2018 @ 22:30:
De Zubadan 8kW is enkel als VAA versie (230V) te vinden in Spanje en op de subsidielijst en niet als YAA (400V) versie. Wij hebben thuis een 3-fasen aansluiting. Koevlaas gaf aan dat ik de VAA versie kan verdelen over meerdere 16A groepen (i.v.m. selectiviteit op een 25A fase afzekering) maar eigenlijk heeft 400V wel mijn voorkeur. (o.a. i.v.m. beperkt aantal loze leidingen voor de groepen en nette verdeling over de fasen)
Nu zie ik dat er ook een 11,2kW Zubadan te koop is en deze wel in YAA 400V versie verkrijgbaar is en tevens op de subsidielijst staat. De nettoprijs (na aftrek subsidie) is tussen de 8kW en 11,2kW versie vrijwel gelijk.
ZHR80YAA
Electrische gegevens
Voedingsspanning buiten-unit 400/3/50 V/Fase/Hz
Afzekerwaarde buiten-unit 25 A
Afzekerwaarde Booster-heater 16 A
ZHR112YAA
Electrische gegevens
Voedingsspanning buiten-unit 400/3/50 V/Fase/Hz
Afzekerwaarde buiten-unit 16 A
Afzekerwaarde Booster-heater 16 A
De ZHR80YAA heeft een 25A groep nodig en de ZHR112YAA maar 16A ????
Algemen vraag
Loopt een compressor van de warmtepomp ook op 400v of alleen het verwarmingselelemnt wat het meeste
vermogen nodig heeft?
[ Voor 36% gewijzigd door space-one op 18-06-2018 13:57 ]
Weet je zeker dat in de huidige NEN1010 hier nog over wordt gesproken? Volgens mij is die beperking namelijk niet meer opgelegd. Er staat mij bij dat het voorheen 5 draden 2,5mm2 door een 16mm buis was met een beperking tot 15m lengte (en 7 draden door een 19mm buis) maar ik dacht dat het op een gegeven moment is komen te vervallen onder het mom "een installateur is zelf verantwoordelijk een veillige installatie op te leveren".space-one schreef op maandag 18 juni 2018 @ 13:31:
[...]
Zijn die loze leidingen 16 mm dan mogen er maar 4 draden van 2,5mm2 doorheen en bij flexbuis 3 draden 2,5mm2.
Algemen vraag
Loopt een compressor van de warmtepomp ook op 400v of alleen het verwarmingselelemnt wat het meeste
vermogen nodig heeft?
Of het nog in de NEN1010 staat weet ik nietgodfriedd schreef op maandag 18 juni 2018 @ 13:56:
[...]
Weet je zeker dat in de huidige NEN1010 hier nog over wordt gesproken? Volgens mij is die beperking namelijk niet meer opgelegd. Er staat mij bij dat het voorheen 5 draden 2,5mm2 door een 16mm buis was met een beperking tot 15m lengte (en 7 draden door een 19mm buis) maar ik dacht dat het op een gegeven moment is komen te vervallen onder het mom "een installateur is zelf verantwoordelijk een veillige installatie op te leveren".
https://www.123groepenkas...g-Elektrische-Installatie
https://www.elektra-info.nl/bedrading/
Persoonlijk zou ik een ymvk kabel gebruiken bij hogere vermogens of 19 mm buis.
[ Voor 3% gewijzigd door space-one op 18-06-2018 14:11 ]

Installateur dit gemaild, had ie de wp installatie zonder overleg op de 29e gepland, maar dan zijn we niet thuis

Meteen maar een mail naar de energie leverancier gestuurd dat het voorschot verdubbeld mag worden. Als de berekening goed is krijg ik daarvan nog een paar honderd euro terug op het eind van het jaar.
Ik draag een rok, wat is jouw excuus?
Blijkbaar zelfde buitenunit (ruilen
Ook de afzekerwaarde en de 3 fasen mogelijkheid was voor mij ook de reden om voor de 11,2KW variant te kiezen.
@space-one volgens mij loopt de compressor ook op 3 fasen bij een 3 fasen WP.
Technisch gezien vind ik bij een all electric woning zoals bij mij met een 3-fasen omvormer en geen gas een 3 fasen WP gewoon "mooier"
Zal wel ongeveer kloppen. 2 meter is vrij ideaal.Grolsch schreef op zondag 17 juni 2018 @ 21:04:
[...]
Hoe heet het persgas wordt weet ik niet, maar in de documentatie wordt ook niet gesproken over COP waarden bij bepaalde persgastemperaturen, maar over Ta temperaturen.
Volgens mij zorgt de ECO stand ervoor dat de Ta waarde dichter bij de boilertemperatuur ligt, het gaat dus "langzamer" maar met een lagere Ta en dus bijbehorende betere COP.
Ik dacht dat ik gisteren een Dt tussen Ta en boilertemp zag van +- 5 graden, maar het einde van de run heb ik niet bekeken.
[...]
Bij mij zit er zo'n 2 meter geïsoleerde leiding tussen WP en boiler.
[...]
Volgens de Tabel doet 5 graden Tb verschil (Tb 20 vs Tb 15) zo'n 0,4 COP punt (Ta 40)
[...]
Aangenomen dat de run lineair verloopt en de Ta 5 graden hoger ligt als boilertemperatuur dan is de COP voor 80% van de run hoger als 5, al klapt de COP wel hard in elkaar bij Ta vanaf 45 graden.
[ Voor 17% gewijzigd door LangeFries op 18-06-2018 21:43 . Reden: fout ]
Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO
Wat Ik gezien heb hanteert de WP bij mij een Dt van 5 graden tussen Ta en T boiler bij gebruik van ECO stand, nu heb ik ook een spiraal van 4,2m2 in mijn vat zitten, misschien dat dat de "oorzaak" isLangeFries schreef op maandag 18 juni 2018 @ 21:38:
[...]
Ja en daar zit je dus 80 a 90% van de tijd. Bij mij zie ik dat hij in luttele minuten boven de 50 graden zit. Om dan steeds langzamer door te gaan naar 63 graden. Nu wordt mijn boiler ook 53 graden en 57 bovenin. Dus bij jou zal hij zo naar 45 graden gaan en vandaar langzaam naar een ruime 50 graden lopen. En als je spiraal minder oppervalk heeft zal het nog agressiever moeten om niet gruwelijk lang over het opwarmen te doen.
Wat ik schreef was fout. Ondertussen verbeterd. Ik realiseerde me te laat dat mijn opwarmen nooit koud begint en dat ik ook op circa 6 graden boven boiler temperatuur begin.Grolsch schreef op maandag 18 juni 2018 @ 21:44:
[...]
Wat Ik gezien heb hanteert de WP bij mij een Dt van 5 graden tussen Ta en T boiler bij gebruik van ECO stand, nu heb ik ook een spiraal van 4,2m2 in mijn vat zitten, misschien dat dat de "oorzaak" is
Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO
In het legplan dat ik van de installateur heb gekregen, is voor het totaal van plm 85m2 9 groepen berekend met een gemiddelde lengte van 84m. De kortste groep is 73 en de langste 90m. Hoh 10cm en 16x2mm buis.
Is dit voldoende voor verwarmen middels een WP?
Absoluut, zelf heb ik er 2 van 80 en 2 van 125m dat werkt als een speer.Cranberry schreef op maandag 18 juni 2018 @ 22:36:
Volgende maand wordt de vloerverwarming aangelegd. In de toekomst wil ik met een WP gaan verwarmen (begane grond + badkamer; op de slaapkamers boven komen jaga's).
In het legplan dat ik van de installateur heb gekregen, is voor het totaal van plm 85m2 9 groepen berekend met een gemiddelde lengte van 84m. De kortste groep is 73 en de langste 90m. Hoh 10cm en 16x2mm buis.
Is dit voldoende voor verwarmen middels een WP?
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Betreft overigens jaren '20 woning met zeer goed geisoleerde vloer, Spouw van 5cm die wordt nagevuld, HR++ glas en een nieuw dak met Rc 6,25.
Yes, daar wordt een WP gelukkig vanCranberry schreef op maandag 18 juni 2018 @ 22:36:
Volgende maand wordt de vloerverwarming aangelegd. In de toekomst wil ik met een WP gaan verwarmen (begane grond + badkamer; op de slaapkamers boven komen jaga's).
In het legplan dat ik van de installateur heb gekregen, is voor het totaal van plm 85m2 9 groepen berekend met een gemiddelde lengte van 84m. De kortste groep is 73 en de langste 90m. Hoh 10cm en 16x2mm buis.
Is dit voldoende voor verwarmen middels een WP?
Ook gesloten pomploze verdelers voorzien
Ik heb nog een HT verdeler op de vloer, maar met een LT exemplaar weet ik zeker dat ik nog lager in temperatuur kan. 10cm hoh werkt überhaupt gewoon erg goed.Cranberry schreef op maandag 18 juni 2018 @ 22:48:
@koevlaas2 thx. Omdat ik af en toe berichten lees van groepen van max. 50 à 60m, vroeg ik me af of dat veel beter is. 'k Heb nl. maar één keer de kans het goed te doen.
Betreft overigens jaren '20 woning met zeer goed geisoleerde vloer, Spouw van 5cm die wordt nagevuld, HR++ glas en een nieuw dak met Rc 6,25.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Vooralsnog staat er een open verdeler op de lijst, omdat we de huidige CV-ketel vooralsnog behouden. Als we bekomen zijn van de financiële schrik van de verbouwing, komt er een WPGrolsch schreef op maandag 18 juni 2018 @ 22:49:
[...]
Yes, daar wordt een WP gelukkig van
Ook gesloten pomploze verdelers voorzien
Maar ik ga nog wel de optie van @Naalroc, die hij een paar dagen geleden hier opperde (externe mixer of tijdelijk 1 groeps open verdeler in serie met gesloten verdeler), bespreken met de installateur
[ Voor 24% gewijzigd door Cranberry op 18-06-2018 23:19 ]
De buizen zijn gelukkig 19mm. Ik heb er twee over op zolder voor de binnenunit en drie in de garage waar de buitenunit boven op het dak komt.space-one schreef op maandag 18 juni 2018 @ 13:31:
[...]
Zijn die loze leidingen 16 mm dan mogen er maar 4 draden van 2,5mm2 doorheen en bij flexbuis 3 draden 2,5mm2.
[...]
ZHR80YAA
Electrische gegevens
Voedingsspanning buiten-unit 400/3/50 V/Fase/Hz
Afzekerwaarde buiten-unit 25 A
Afzekerwaarde Booster-heater 16 A
ZHR112YAA
Electrische gegevens
Voedingsspanning buiten-unit 400/3/50 V/Fase/Hz
Afzekerwaarde buiten-unit 16 A
Afzekerwaarde Booster-heater 16 A
De ZHR80YAA heeft een 25A groep nodig en de ZHR112YAA maar 16A ????
Algemen vraag
Loopt een compressor van de warmtepomp ook op 400v of alleen het verwarmingselelemnt wat het meeste
vermogen nodig heeft?
Ik vermoed dat voor de 80YAA de afzekerwaarde niet klopt op hun website.
11,2kW is echt totale overkill voor onze woning, maar inderdaad 3 fasen klinkt mij ook beter in de oren. De zonnepanelen omvormer is ook netjes 3 fasen (al komt er nog een 1500W 1 fase naast te hangen).Grolsch schreef op maandag 18 juni 2018 @ 21:35:
@pieter87 , als ze alle 2 even ver kunnen terug moduleren zie ik (los van de eventuele prijs) ook alleen maar voordelen voor de 11,2KW variant.
Blijkbaar zelfde buitenunit (ruilen![]()
)
Ook de afzekerwaarde en de 3 fasen mogelijkheid was voor mij ook de reden om voor de 11,2KW variant te kiezen.
@space-one volgens mij loopt de compressor ook op 3 fasen bij een 3 fasen WP.
Technisch gezien vind ik bij een all electric woning zoals bij mij met een 3-fasen omvormer en geen gas een 3 fasen WP gewoon "mooier"
Het minimum vermogen heb ik uit de sheet van de Franse verkoper. Helaas staan deze niet in de Nederlandse sheets: PDF
@space-one Indien de compressor zelf ook bij de 400V versie gewoon op 1 fase loopt koop ik misschien toch gewoon de 1 fase versie. Iemand die het antwoord weet?
http://cdn3.hcdn.nl/cdn/3...D-40CE-A941-6C16A861A94D_
Namelijk de PUHZ-SHW80YAA(-BS)
Ik ben niet helemaal bij met de laatste versie, maar in die PDF staat duidelijk een Zubadan (de sHw).
De 230 variant noemt men de PUHZ-SHW80VAA(-BS)
Dat klopt. Helaas is die niet te vinden op de buitenlandse sites (misschien wel te krijgen). Ook staat hij staat niet op de subsidielijstGrolsch schreef op dinsdag 19 juni 2018 @ 07:54:
@pieter87 volgens onderstaande link is er ook een 3 fasen 8KW variant
http://cdn3.hcdn.nl/cdn/3...D-40CE-A941-6C16A861A94D_
Namelijk de PUHZ-SHW80YAA(-BS)
Ik ben niet helemaal bij met de laatste versie, maar in die PDF staat duidelijk een Zubadan (de sHw).
De 230 variant noemt men de PUHZ-SHW80VAA(-BS)

https://www.topaircon.eu/...n/puhz-shw80yaa-ersc-vm2cpieter87 schreef op dinsdag 19 juni 2018 @ 08:17:
[...]
Dat klopt. Helaas is die niet te vinden op de buitenlandse sites (misschien wel te krijgen). Ook staat hij staat niet op de subsidielijst
Site levert snel, ik heb er bij wijze van proef een WP besteld en die had ik binnen no time thuis staan.
Aangezien ik de BTW kan terughalen scheelde mijn aanschaf € 127,- in het voordeel van Spanje.
Subsidie krijg je wel, maar dan moet je er eerst even over corresponderen met RVO.
Edit: Spanje kan 'm wel leveren, ik kreeg onlangs een email waarin zowat zijn hele handelswijze incl. contacten bij leveranciers blootgelegd werden en ik verzeker je de 80YAA kan hij gewoon voor je bestellen.
[ Voor 14% gewijzigd door koevlaas2 op 19-06-2018 09:32 ]
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Hou er rekening mee, dat er weliswaar een minimum vermogen wordt vermeld, maar dat dit wel bij een bepaalde buitentemperatuur en watertemperatuur is. Bijv. bij 7°C buiten en 35°C watertemperatuur. Als het buiten warmer is (bijv. 12°C) en je een lagere watertemperatuur nodig hebt (bijv. 27°C), dan zal het minimum vermogen hoger zijn!pieter87 schreef op zondag 17 juni 2018 @ 22:30:
Vorig jaar hier al een paar berichtjes gepost voor een warmtepomp, maar tot op heden nog niet iets besteld.
Laatst bij Grolsch wezen kijken en ook al contact gehad met koevlaas.
Ik heb besloten nog deze zomer een warmtepomp te bestellen.
Ik heb nu 8kW aan radiator vermogen, dat wordt (gedeeltelijk) vervangen voor vloerverwarming beneden.
We verbruiken bij een koud jaar 1100m3 gas. Volgens de bekende formule kom ik dan op 1100*8/1650=5,3kW.
Nu ben ik aan het kijken naar een Mitsubishi Zubadan 8kW 2018. Deze heeft een minimum vermogen van 3,4kW en doet nog 8kW bij koude dagen. Vooral het minimum vermogen vind ik belangrijk dat dit zo laag mogelijk is i.v.m. pendelen.
De Zubadan 8kW is enkel als VAA versie (230V) te vinden in Spanje en op de subsidielijst en niet als YAA (400V) versie. Wij hebben thuis een 3-fasen aansluiting. Koevlaas gaf aan dat ik de VAA versie kan verdelen over meerdere 16A groepen (i.v.m. selectiviteit op een 25A fase afzekering) maar eigenlijk heeft 400V wel mijn voorkeur. (o.a. i.v.m. beperkt aantal loze leidingen voor de groepen en nette verdeling over de fasen)
Nu zie ik dat er ook een 11,2kW Zubadan te koop is en deze wel in YAA 400V versie verkrijgbaar is en tevens op de subsidielijst staat. De nettoprijs (na aftrek subsidie) is tussen de 8kW en 11,2kW versie vrijwel gelijk.
Nu is mijn vraag: wat is het verschil tussen deze units? Volgens mij kunnen ze beide tot een minimum vermogen van 3,4kW terugregelen en zijn de buitenunits identiek op het verschil in maximum vermogen na. Alklima datasheets: zhr80yaa en zhr112yaa
Juist als je dat niet wilt!
De compressor kan namelijk niet lager draaien dan zijn minimum toerental. Vaak komt anders bijv. de smering in gevaar.
En bij de hogere buitentemp. en lagere watertemp. zuigt de compressor meer kg/sec. gasvormig koelmiddel aan en hoeft dit minder ver te comprimeren. De compressor gaat dan dus meer koelmiddel rondpompen dan bij een lagere buitentemp. En daardoor stijgt het vermogen juist. Dus met meer pendelrisico!
Dus kijken in een datasheet naar minimum vermogen is mooi, maar hou er altijd bij in gedachten, dat dit geldt bij het aangegeven werkpunt. En dat het bij andere werkpunten (waar we in de praktijk juist vaak zitten in voor- en naseizoen) juist weer tot hogere vermogens dan het aangegeven minimum leidt....
Zwerius Kriegsman
Iemand ervaring met deze zeer stille WPB?? (Dba 33)
Daar ben ik het helemaal mee eens. Gelukkig hoef je daarvoor geen 11.2 kW Zubadan meer aan te schaffen, maar voldoet een 7.5 kW Ecodan (de PUHZ-SW75YAA) ook al.Grolsch schreef op maandag 18 juni 2018 @ 21:35:
Technisch gezien vind ik bij een all electric woning zoals bij mij met een 3-fasen omvormer en geen gas een 3 fasen WP gewoon "mooier"
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Werkt prima.Cranberry schreef op maandag 18 juni 2018 @ 22:36:
Volgende maand wordt de vloerverwarming aangelegd. In de toekomst wil ik met een WP gaan verwarmen (begane grond + badkamer; op de slaapkamers boven komen jaga's).
In het legplan dat ik van de installateur heb gekregen, is voor het totaal van plm 85m2 9 groepen berekend met een gemiddelde lengte van 84m. De kortste groep is 73 en de langste 90m. Hoh 10cm en 16x2mm buis.
Is dit voldoende voor verwarmen middels een WP?
Laat wel een dikkere aan en afvoer leggen naar de (vloer)verwarming. Installateurs denken nog wel eens in dunne buisjes.
8.960 Wp - 16 kW Daikin L/W - 2 x MHI L/L - gasloos sinds 2017 - Loxone - SAP/IS-U/ABAP - rijdt nog LPG ;-)
Klopt, enigste potentiële nadeel bij de Ecodan is dat er "nog maar" 6,6kW vermogen beschikbaar is bij -15, maar hoe vaak komt dat voor....Andrehj schreef op dinsdag 19 juni 2018 @ 12:32:
[...]
Daar ben ik het helemaal mee eens. Gelukkig hoef je daarvoor geen 11.2 kW Zubadan meer aan te schaffen, maar voldoet een 7.5 kW Ecodan (de PUHZ-SW75YAA) ook al.
Bij -10 nog 7,8KW vermogen beschikbaar bij Ta 45.
Voor wat ik zie in de elektrische schema's, zijn de compressor motoren van een 1 fase of 3 fase identiek. De 3 fase heeft een 3 fase gelijkrichterbrug naar + en -, hier kun je dmv thyristor de compressor sturen, van de + en - zit daar weer een elektronica brug naar 3 fasen en dan ga je naar de motor.pieter87 schreef op dinsdag 19 juni 2018 @ 07:38:
[...]
De buizen zijn gelukkig 19mm. Ik heb er twee over op zolder voor de binnenunit en drie in de garage waar de buitenunit boven op het dak komt.
Ik vermoed dat voor de 80YAA de afzekerwaarde niet klopt op hun website.
[...]
11,2kW is echt totale overkill voor onze woning, maar inderdaad 3 fasen klinkt mij ook beter in de oren. De zonnepanelen omvormer is ook netjes 3 fasen (al komt er nog een 1500W 1 fase naast te hangen).
Het minimum vermogen heb ik uit de sheet van de Franse verkoper. Helaas staan deze niet in de Nederlandse sheets: PDF
@space-one Indien de compressor zelf ook bij de 400V versie gewoon op 1 fase loopt koop ik misschien toch gewoon de 1 fase versie. Iemand die het antwoord weet?
Bij de enkelfase zit een 1 fase gelijkrichter brug naar + en -, hier kun je weer sturen, van de + en - ga je weer naar 3 fase.
Dat laatste deel naar 3 fase begrijp ik niet 100%, zou kunnen dat daar condensatoren voor gebruik worden.
De compressorstroom zal door de 3fase gelijkrichter brug wel netjes verdeelt worden over 3fasen.
Alles kun je hier terugvinden in het planungshandbuch 2017.
Staat flink veel informatie in. Hydraulische schemas, elektrische schema's. Zelf de ohmse waarden van de wikkelingen van de compressormotor.
https://www.klimacorner.d...ssengeraete-split/a-7016/
Onderaan staan de downloads.
Ohja en vergeet niet dat de volumestroom van een 11,2 kw hoger is dan een 8 of 7.5kw. Dus ik zou nooit een veels te grote nemen.... alles van de unit is groter. Ook al is de min last bijvoorbeeld 3kw voor beide units... de grote moet meer water verpompen denk ik.
Ik blijf die 8kw wel erg mooi vinden, die nieuwe. Ondanks dat het r410 koudemiddel is en niet zoals de daikin altherma 3 R32. Moet alleen nog verder nadenken over tapwater deel, heb houten vloeren en weinig ruimte. Zie dat de kleinste hygiëne boiler 150liter is. Jammer dat hygiëne boiler staal zijn, aangezien ik houten vloer heb, en misschien de tapwatertank toch op bergzolder wil plaatsen, zou rvs toch prettiger zijn kwa gewicht. Vraag me ook nog steeds af of ik de investering teugverdien. Levensduur lees ik van alle tanks 10jaar. En die boilers zijn niet goedkoop te noemen.
[ Voor 17% gewijzigd door Guido87 op 19-06-2018 22:32 ]
Soortelijke massa is nagenoeg gelijk van RVS en staal.
Rvs boiler is dunner denk ik.Grolsch schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 00:02:
Wat is volgens jou het verschil dan in gewicht
Soortelijke massa is nagenoeg gelijk van RVS en staal.
150 liter buffervat staal geemailleerd. 68kg.
https://www.groene-energi...warmtewisselaar-150l.html
150 liter rvs boiler. 27kg.
https://www.groene-energi...-rvs-boiler-150l-1ww.html
Dunner is gek dan want RVS is minder sterk dan staal.Guido87 schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 00:57:
[...]
Rvs boiler is dunner denk ik.
150 liter buffervat staal geemailleerd. 68kg.
https://www.groene-energi...warmtewisselaar-150l.html
150 liter rvs boiler. 27kg.
https://www.groene-energi...-rvs-boiler-150l-1ww.html
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
Eureka...Naalroc schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 20:34:
Zou het kunnen dat de stalen tank (SWW) zwaarder is omdat deze geëmailleerd is van binnen?
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Toch is de wanddikte bij rvs vaak flink dunner, zo dun mogelijk zelfs, want rvs is (+/-4maal/kg) duurder dan staal .Naalroc schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 20:34:
Zou het kunnen dat de stalen tank (SWW) zwaarder is omdat deze geëmailleerd is van binnen?
Bij staal heb je altijd een anode, die moet zwakke punten in de emaille beschermen.
Als je dan dezelfde dikte als rvs zou hebben, dan zit er direct een gat als de anode een keer niet gecontroleerd zou worden..
Staal is in principe zo goedkoop, dat een gedeelte van de levensduur in de wanddikte zit.
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Als dat 'controleren' net zo gaat als bij een ventilatie WTW zelf de filters vervangen dan zitten de gaten er denk ik zo in. Lijkt mij dat het gros het vergeet.Oxellaar schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 21:32:
[...]
Toch is de wanddikte bij rvs vaak flink dunner, zo dun mogelijk zelfs, want rvs is (+/-4maal/kg) duurder dan staal .
Bij staal heb je altijd een anode, die moet zwakke punten in de emaille beschermen.
Als je dan dezelfde dikte als rvs zou hebben, dan zit er direct een gat als de anode een keer niet gecontroleerd zou worden..
Staal is in principe zo goedkoop, dat een gedeelte van de levensduur in de wanddikte zit.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
[...]
Levensduur lees ik van alle tanks 10jaar. En die boilers zijn niet goedkoop te noemen.
[/quote]
Waar komt die 10 jaar dan vandaan? En geld dat ook voor een RVS boiler?
12x 315Wp GCL mono 10gr op zuid SMA SB 5.0
Wat de levensduur is weet ik niet, maar er zit op mijn rvs vat 10 jaar garantie, dan neem ik aan dat de levensduur (aanzienlijk) langer is.redeker schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 23:56:
[quote]Guido87 schreef op dinsdag 19 juni 2018 @ 22:25:
[...]
Levensduur lees ik van alle tanks 10jaar. En die boilers zijn niet goedkoop te noemen.
[/quote]
Waar komt die 10 jaar dan vandaan? En geld dat ook voor een RVS boiler?
De meeste mensen zijn vrij zuinig op hun nieuwe warmtepompinstallatie, vaak nemen ze gelijk een onderhoudscontract. Want zelf een anode controleren is niet iets wat men zelf even doet.koevlaas2 schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 22:02:
[...]
Als dat 'controleren' net zo gaat als bij een ventilatie WTW zelf de filters vervangen dan zitten de gaten er denk ik zo in. Lijkt mij dat het gros het vergeet.
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Het is toch niet zo heel moeilijk een boiler aftappenOxellaar schreef op donderdag 21 juni 2018 @ 09:00:
[...]
De meeste mensen zijn vrij zuinig op hun nieuwe warmtepompinstallatie, vaak nemen ze gelijk een onderhoudscontract. Want zelf een anode controleren is niet iets wat men zelf even doet.
1 PVoutput . Dongen NB
Niet als het een hygieneboiler betreft met rvs-spiraal lijkt me.Oxellaar schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 21:32:
[...]
Bij staal heb je altijd een anode, die moet zwakke punten in de emaille beschermen.
One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp
De naam zegt het al. Het is roest vast staal. Roestvrij kom je in klassen RVS pas tegen bij materialen die een factor minimaal 2 duurder zijn als het normale RVS 304. 316Ti het liefste. Maar die vaten, naast dat wij die zelf produceren, nog nooit tegen gekomen als buffer/boiler-vat.kmf schreef op donderdag 21 juni 2018 @ 13:30:
[...]
Niet als het een hygieneboiler betreft met rvs-spiraal lijkt me.
Normale consument kijkt puur naar de term of het wel of geen RVS is..
Fabrikant geeft 1 keer per jaar op dat de anode gecontroleerd en, indien nodig, vervangen moet worden.koevlaas2 schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 22:02:
[...]
Als dat 'controleren' net zo gaat als bij een ventilatie WTW zelf de filters vervangen dan zitten de gaten er denk ik zo in. Lijkt mij dat het gros het vergeet.
Wanneer had je hem ook alweer geïnstalleerd..?
Ben nog steeds zoekende naar een inlaat-luchtfilter. Door de (inmiddels redelijk bekende) omstandigheden van vrouwlief daar nog niet aan toe gekomen. Gelukkig is ze gisteren wederom ontslagen uit het ziekenhuis en nu intern aan het revalideren.
[ Voor 22% gewijzigd door Noord27 op 21-06-2018 14:06 ]
Ik heb het over hygieneboilers. Alleen het spiraal is RVS.Noord27 schreef op donderdag 21 juni 2018 @ 14:00:
[...]
De naam zegt het al. Het is roest vast staal. Roestvrij kom je in klassen RVS pas tegen bij materialen die een factor minimaal 2 duurder zijn als het normale RVS 304. 316Ti het liefste. Maar die vaten, naast dat wij die zelf produceren, nog nooit tegen gekomen als buffer/boiler-vat.
Normale consument kijkt puur naar de term of het wel of geen RVS is..
One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp
Met een L/W WP hebben overal vvw. De aannemer heeft alleen de langs de achtergevel (achterdeur) op ZO en langs de zijgevel (openslaande deuren) vvw leidingen op 10cm van elkaar gelegd. Dit is zo'n 12m2 van de de 60m2 beganegrond oppervlak. De rest van begane grond, 1ste verdieping en zolder is de afstand van de vvw leidingen 15cm.
Is dit voldoende? Totaal aantal m2 is 160m2 a gemiddeld 2.5mtr hoog.WP heeft vermogen van 9KW.
Graag wil ik met een zo laag mogelijke Ta (rond de 30°C) mijn huis verwarmen.
Is de afstand van de vvw leiding voldoende om dit voor elkaar te krijgen? Grotendeels 15cm
Fossielbrandstofloos huis en -vervoer vanaf november 2024
Hangt van de isolatie en kierdichtheid van het pand af, hoeveel gasverbruik is er doorgaans voor verwarmen nodig ?Wimhaw schreef op donderdag 21 juni 2018 @ 15:41:
Vraag over vloerverwarmingsleidingen.
Met een L/W WP hebben overal vvw. De aannemer heeft alleen de langs de achtergevel (achterdeur) op ZO en langs de zijgevel (openslaande deuren) vvw leidingen op 10cm van elkaar gelegd. Dit is zo'n 12m2 van de de 60m2 beganegrond oppervlak. De rest van begane grond, 1ste verdieping en zolder is de afstand van de vvw leidingen 15cm.
Is dit voldoende . Totaal aantal m2 is 160m2 a gemiddeld 2.5mtr hoog.WP heeft vermogen van 9KW.
Graag wil ik met een zo laag mogelijke Ta (rond de 30°C) mijn huis verwarmen.
Is de afstand van de vvw leiding voldoende om dit voor elkaar te krijgen? Grotendeels 15cm
30c is best al warm voor vloerverwarming.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Hoeveel gas zou het niet weten, want het is een nieuwbouw huis. er is 15cm glaswol gebruikt in de spouw.koevlaas2 schreef op donderdag 21 juni 2018 @ 15:43:
[...]
Hangt van de isolatie en kierdichtheid van het pand af, hoeveel gasverbruik is er doorgaans voor verwarmen nodig ?
30c is best al warm voor vloerverwarming.
Systeembouw en redelijk goed luchtdicht. CO2 gestuurde ventilatie.
30°C is maximale temp. Moet nog uitzoeken of dat zo is, maar dat kan ik pas doen als de woning is opgeleverd en het winter is.
[ Voor 12% gewijzigd door Wimhaw op 21-06-2018 15:48 ]
Fossielbrandstofloos huis en -vervoer vanaf november 2024
Haha... Nee dat zou je inderdaad zeggen.reneeke1970 schreef op donderdag 21 juni 2018 @ 12:37:
[...]
Het is toch niet zo heel moeilijk een boiler aftappen
Maar inschatten wanneer hij vervangen moet worden....
En talloze kunnen niet eens de cv bijvullen zonder zn huis blank te zetten.
Echt, al zoveel ellende gezien met DIY, geweldig
@kmf Nee, maar dat is ook geen SWW boiler, geen voorraad.
[ Voor 14% gewijzigd door Oxellaar op 21-06-2018 17:09 ]
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Ik denk dat het wel lukt met de vloerverwarming, het huis zal niet zoveel energie nodig hebben dus dat scheelt.Wimhaw schreef op donderdag 21 juni 2018 @ 15:47:
[...]
Hoeveel gas zou het niet weten, want het is een nieuwbouw huis. er is 15cm glaswol gebruikt in de spouw.
Systeembouw en redelijk goed luchtdicht. CO2 gestuurde ventilatie.
30°C is maximale temp. Moet nog uitzoeken of dat zo is, maar dat kan ik pas doen als de woning is opgeleverd en het winter is.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Heb je alles mooi kunstof of koper... plaats je in je installatie weer zo'n roestend vat... ik begrijp dat deel niet... waarom dan niet gewoon rvs nemen... hygiënespiraal of niet... rvs heeft voorkeur... of koper zoals veel gebruikt in Scandinavische landen volgens mij... koper is ook mooi dat het legionellagroei verhinderd. Nouja zolang de emaille(lees glas coating) heel is aan de binnenzijde zal geemailleerd staal ook wel goed zijn...zolang er met plaatsen geen deuken in komen.Oxellaar schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 21:32:
[...]
Toch is de wanddikte bij rvs vaak flink dunner, zo dun mogelijk zelfs, want rvs is (+/-4maal/kg) duurder dan staal .
Bij staal heb je altijd een anode, die moet zwakke punten in de emaille beschermen.
Als je dan dezelfde dikte als rvs zou hebben, dan zit er direct een gat als de anode een keer niet gecontroleerd zou worden..
Staal is in principe zo goedkoop, dat een gedeelte van de levensduur in de wanddikte zit.
Het duurde even maar toch een leuke discussie over die vaten zo :-)
amarkest schreef op dinsdag 19 juni 2018 @ 11:23:
http://www.auer.fr/en/pro...r-heat-pump-water-heater/
Iemand ervaring met deze zeer stille WPB?? (Dba 33)
Samsom berekent dat zo: "Als je de gasprijs zou verhogen met ongeveer 20 cent per kubieke meter, en je verlaagt tegelijkertijd de elektriciteitsprijs met ongeveer 10 cent per kilowatuur, dat staat in datzelfde bericht, dan stijgt je energie-rekening helemaal niet." Hij rekent voor hoe de berekening in het Volkskrant-artikel eigenlijk had moeten zijn: "Een gemiddeld huishouden gebruikt ongeveer 1200 kuub gas per jaar en je gebruikt ongeveer 3000 kilowattuur elektriciteit per jaar [...], dan betaal je aan het eind van het jaar minder voor je rekening."
Dit maakt de berekeningen voor terugverdientijd van een warmtepomp een heel stuk makkelijker. Voor die 1200 m3 gas ga je in de toekomst dan 1200 x 0.2 = 240 euro meer betalen en voor de elektriciteit van 2400 kWh die een warmtepomp verbruikt voor dezelfde warmte 2400 x 0.1 = 240 euro minder. Dat is een verschil van 480 euro per jaar; over 15 jaar is dat 7200 euro. Dat kun je dus extra optellen bij de berekeningen die je met gelijkblijvende prijzen hebt.
Huidig huis: All electric 2023 Weheat Blackbird 8kW warmtepomp + 2020 38 kWh Hyundai Ioniq Electric. Vorig huis: All electric energieneutraal: 2013 8.6 kWp PV + 2013 14 kW Fujitsu warmtepomp + 2020 38 kWh Hyundai Ioniq Electric.
Nog 2 jaar salderen en daarna verder kijken
Maar ik denk dat 95% van de huiseigenaren naar openhaard.com rent, geen weet hebben van de overige mogelijkheden wat erg jammer zou zijn.Jan Treur schreef op donderdag 21 juni 2018 @ 19:14:
Nieuws vandaag:
Samsom berekent dat zo: "Als je de gasprijs zou verhogen met ongeveer 20 cent per kubieke meter, en je verlaagt tegelijkertijd de elektriciteitsprijs met ongeveer 10 cent per kilowatuur, dat staat in datzelfde bericht, dan stijgt je energie-rekening helemaal niet." Hij rekent voor hoe de berekening in het Volkskrant-artikel eigenlijk had moeten zijn: "Een gemiddeld huishouden gebruikt ongeveer 1200 kuub gas per jaar en je gebruikt ongeveer 3000 kilowattuur elektriciteit per jaar [...], dan betaal je aan het eind van het jaar minder voor je rekening."
Dit maakt de berekeningen voor terugverdientijd van een warmtepomp een heel stuk makkelijker. Voor die 1200 m3 gas ga je in de toekomst dan 1200 x 0.2 = 240 euro meer betalen en voor de elektriciteit van 2400 kWh die een warmtepomp verbruikt voor dezelfde warmte 2400 x 0.1 = 240 euro minder. Dat is een verschil van 480 euro per jaar; over 15 jaar is dat 7200 euro. Dat kun je dus extra optellen bij de berekeningen die je met gelijkblijvende prijzen hebt.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Dat zou niet zo verstandig zijn, want die hebben hun langste tijd ook gehad.koevlaas2 schreef op donderdag 21 juni 2018 @ 19:27:
[...]
Maar ik denk dat 95% van de huiseigenaren naar openhaard.com rent, geen weet hebben van de overige mogelijkheden wat erg jammer zou zijn.
Het volgende ; onze cv keten loopt op zijn einde.
Dus de wp komt in zicht, ik stook al jaren op cv temp. van 60 graden. 1200 kubm
Nu heb ik als zuinige Nederlander veel hier gelezen, en op het volgende gekomen.
Een alleen met en lucht lucht verwarmen wordt het niet.
Dus een monoblock warmtepomp, lijkt ons ivm met platdak en kleine technische ruimte de beste optie.
Is dat de beste optie?
Oo de Panasonic Panasonic WH-MDC09G3E5 monobloc Aquarea warmtepomp is mijn oog gevallen.
Deels door de gunstige prijs, één nadeel de electrische bij verwarming a' 3 kw.
En de mdx serie is 1200 euro duurder, zonder die bypass.
Op het huidige beleid kost deze na aftrek subsidie 1900€.
Is dit een goede zuinige keuze?
Beneden kan ik met de airco nog bijverwarmen tot - 2 buitentemperatuur , helaas geen rekening mee gehouden bij aanschaf.
Het huis is van 1997 en goed geïsoleerd, geen zolder en elf meter diep en 6 meter breed.
Garage 7,5mx4,5m maar hoeft niet zoals nu op 20° C zijn, ook geheel geïsoleerd.
Deels voorzien van vloerverwarming, en een pv installatie van ongeveer 3200 wp.
Aansluiting meterkast 1 fase 25 Ampère.
Kunnen nog kiezen voor 35A, maar het liefste houden we 1 fase.
Alle input is welkom.
12X Rec peak energy 275 WP pal Zuid platdak 20° Growatt 3000 MTL-S /bj. Half mei 2018
Tip: Zet de WP in de tuin (mag tegen de gevel maar niet eraan vast), op een dak ga je de waterpomp horen of tijdens een defrost dringt er geluid het huis binnen. Buiten in de tuin is het je stille vriend.Supertip schreef op donderdag 21 juni 2018 @ 19:42:
Even een beoordeling van jullie tweakers zijde.
Het volgende ; onze cv keten loopt op zijn einde.
Dus de wp komt in zicht, ik stook al jaren op cv temp. van 60 graden. 1200 kubm
Nu heb ik als zuinige Nederlander veel hier gelezen, en op het volgende gekomen.
Een alleen staande en lucht lucht verwarmen wordt het niet.
Dus een monoblock warmtepomp, lijkt ons ivm met platdak de beste optie.
Is dat de beste optie?
Oo de Panasonic Panasonic WH-MDC09G3E5 monobloc Aquarea warmtepomp is mijn oog gevallen.
Deels door de gunstige prijs, één nadeel de electrische bij verwarming a' 3 kw.
En de mdx serie is 1200 euro duurder, zonder die bypass.
Op het huidige beleid kost deze na aftrek subsidie 1900€.
Is dit een goede zuinige keuze?
Beneden kan ik met de airco nog bijverwarmen tot - 2 buitentemperatuur , helaas geen rekening mee gehouden bij aanschaf.
Het huis is van 1997 en goed geïsoleerd, geen zolder en elf meter diep en 6 meter breed.
Garage 7,5mx4,5m maar hoeft niet zoals nu op 20° C zijn, ook geheel geïsoleerd.
Deels voorzien van vloerverwarming, en een pv installatie van ongeveer 3200 wp.
Aansluiting meterkast 1 fase 25 Ampère.
Kunnen nog kiezen voor 35A, maar het liefste houden we 1 fase.
Alle input is welkom.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Netbeheerder Liander rekent normaliter ruim € 600,- voor het verwijderen, ben benieuwd of we gratis afgesloten gaan worden.
Iemand nog tips ? @Bram-Bos ik zag op facebook dat je een geschil gewonnen hebt mbt gas verwijderen ?
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Kun je dan niet beter een nieuwere H-serie aanschaffen?
https://www.pmcoppack.com...ting-cooling/0013333.html
Bij een vriend van me staat hij ook op het platdak.
Hij hoort (en voelt) hem niet...
(sumo voeten + extra rubberen geluidsdempers eronder)
Heb je 60 graden persee nodig?
[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 21-06-2018 20:02 ]
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Punt is, ik ben m'n huis nu aan het verbouwen. Als ik heel snel ben zou een (water/water) warmtepomp nog een mogelijkheid zijn. Straks niet meer. Dan moeten er plafonds gesloopt worden voor het leidingwerk.
Het andere probleem is dat het huis nogal groot is. 8 slaapkamers, 3 badkamers, 3 keukens. En alles is wel geisoleerd, maar het huis is uit 1896 dus de isolatie is nooit zo goed als bij een nieuwbouwhuis. Dat ga ik natuurlijk niet redden met een 8kW lucht/water warmtepomp. Water/water is dan al gauw even duur. Nu hanger er 2 CV ketels van 35kWh. Bij de verbouwing wordt behoorlijk geïsoleerd maar dan nog denk ik aan een pomp van 30kWh. Je wil ook fatsoenlijk kunnen douchen met meerdere mensen tegelijk.
En het laatste punt is, ik heb een 3x 25A aansluiting. Als ik de keukens ook nog van het gas haal dan heb ik al gauw een 3x 50A aansluiting nodig. Het vastrecht daarvan is torenhoog.
[ Voor 10% gewijzigd door TheBorg op 21-06-2018 20:18 ]
Die 2 cv ketels zijn vast enorme overkill, als je je gas verbruik weet kan ik terplekke een vermogen WP voor je berekenen.TheBorg schreef op donderdag 21 juni 2018 @ 20:17:
Het laatste nieuws brengt me wel even in een lastige situatie. Ik wil best van het gas af. Maar doe ik dat nu of over 10 jaar?
Punt is, ik ben m'n huis nu aan het verbouwen. Als ik heel snel ben zou een (water/water) warmtepomp nog een mogelijkheid zijn. Straks niet meer. Dan moeten er plafonds gesloopt worden voor het leidingwerk.
Het andere probleem is dat het huis nogal groot is. 8 slaapkamers, 3 badkamers, 3 keukens. En alles is wel geisoleerd, maar het huis is uit 1896 dus de isolatie is nooit zo goed als bij een nieuwbouwhuis. Dat ga ik natuurlijk niet redden met een 8kW lucht/water warmtepomp. Water/water is dan al gauw even duur. Nu hanger er 2 CV ketels van 35kWh. Bij de verbouwing wordt behoorlijk geïsoleerd maar dan nog denk ik aan een pomp van 30kWh. Je wil ook fatsoenlijk kunnen douchen met meerdere mensen tegelijk.
En het laatste punt is, ik heb een 3x 25A aansluiting. Als ik de keukens ook nog van het gas haal dan heb ik al gauw een 3x 50A aansluiting nodig. Het vastrecht daarvan is torenhoog.
Mijn huis bijvoorbeeld heeft niet veel meer dan 5 KW vermogen nodig terwijl er ook een 28 KW ketel hing.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Verwachte totale jaarlijkse kosten € 240,00 wat neerkomt op € 20,00 per maand
Ter vergelijking, zonder PV en WP was ik ruim 2K per jaar, € 167,00 per maand kwijt geweest
De 2018 prijs is bijna 700 euro bij Liander.koevlaas2 schreef op donderdag 21 juni 2018 @ 19:56:
Ik heb zojuist de overstap gemaakt qua energieleverancier, een contract afgesloten zonder gas.
Netbeheerder Liander rekent normaliter ruim € 600,- voor het verwijderen, ben benieuwd of we gratis afgesloten gaan worden.
Iemand nog tips ? @Bram-Bos ik zag op facebook dat je een geschil gewonnen hebt mbt gas verwijderen ?
Kijk even in het " Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet?" Topic.
Voor alsnog ben ik ook gratis van het gas af middels een overstap van leverancier. Wel heb ik zelf het gas contract bij de oude leverancier opgezegd. (En erna ook nog bij Liander)
In het topic is veel te lezen over vooral de handelswijze van Liander en de dreigbrieven die gaan komen.
Gasloos sinds 01-12-2017 zonder slotje of verwijdering, dus een "gevaarlijke situatie" volgens Liander. Verwarming met een Loria duo 6010. Pelletkachel voor de fun. EDIT 22-09-21 de (gevaarlijke) gasleiding in opdracht van Liander verwijderd.
Thanks, ik zal goed voorbereid ten tonele verschijnen en ik vertrouw erop dat het nagenoeg gratis gaat worden.Erwin_83 schreef op donderdag 21 juni 2018 @ 20:33:
[...]
De 2018 prijs is bijna 700 euro bij Liander.
Kijk even in het " Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet?" Topic.
Voor alsnog ben ik ook gratis van het gas af middels een overstap van leverancier. Wel heb ik zelf het gas contract bij de oude leverancier opgezegd. (En erna ook nog bij Liander)
In het topic is veel te lezen over vooral de handelswijze van Liander en de dreigbrieven die gaan komen.
Met dank aan @Bram-Bos : https://www.trouw.nl/groe...at-mag-dus-niet~ae519330/
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
@koevlaas2 en @Grolsch ben benieuwd voor welke leverancier jullie gekozen hebben? Is dit "groene keuze" zonder reclame te maken natuurlijk.
Moet zelf binnenkort er ook één uitzoeken.
Fossielbrandstofloos huis en -vervoer vanaf november 2024
Ik ga naar www.gaslicht.com en www.easyswitch.nl en vul daar mijn verbruikcijfers in, en pak de goedkoopste
Is deze "toevallig" groen, leuk meegenomen, is deze grijs, dan gaan we voor grijs
NUON kwam deze keer voor mij (netto verbruik 2000kWh per jaar na salderen, geen gas) als goedkoopste uit de bus. Wel grijze stroom, maar daar werkt mijn apparatuur ook redelijk goed op
Ik hoorde berichten over stijgende energieprijzen na juli, mijn contract loopt 16-08 af, dus nu maar vastgezet voor een jaartje.
[ Voor 6% gewijzigd door Grolsch op 21-06-2018 20:41 ]

Fossielbrandstofloos huis en -vervoer vanaf november 2024
Ik heb meteen contact opgenomen met Nuon. Heb het huis nog niet zo lang maar vorig jaar was het verbruik 3800m3.koevlaas2 schreef op donderdag 21 juni 2018 @ 20:25:
[...]
Die 2 cv ketels zijn vast enorme overkill, als je je gas verbruik weet kan ik terplekke een vermogen WP voor je berekenen.
Mijn huis bijvoorbeeld heeft niet veel meer dan 5 KW vermogen nodig terwijl er ook een 28 KW ketel hing.
Tijdens de verbouwing heb ik de houten ongeisoleerde vloer op de begane grond er uit gehaald en vloerverwarming gelegd. Ik heb een achterhuis van 72m2 dat slecht geïsoleerd was, dat is helemaal aangepakt.
Het verbruik over de laatste maand was 120m3. Nu staat de verwarming natuurlijk niet aan.
[ Voor 24% gewijzigd door TheBorg op 21-06-2018 20:50 ]
3800*8/1650 = ruim 18KW aan vermogen nodig.
Niet echt WP proof dus, of het moet gaan om een huis van 1500+ m3
Het is ongeveer 1200m3.Grolsch schreef op donderdag 21 juni 2018 @ 20:50:
Dat wordt eerst isoleren @TheBorg
3800*8/1650 = ruim 18KW aan vermogen nodig.
Niet echt WP proof dus, of het moet gaan om een huis van 1500+ m3
Vorige post iets verduidelijkt.
[ Voor 5% gewijzigd door TheBorg op 21-06-2018 20:51 ]
Ik zeg niet dat het niet kan, maar je gasverbruik laat zien dat je huis veel te veel warmteverlies heeft om een L/W WP efficiënt in te kunnen zetten.
Waarschijnlijk heb je ook een akelig hoge Ta nodig (+50 graden) om je huis warm te maken/houden. Wederom -- voor de WP.
En als je nu zonder kachel 120m3 per maand verbruikt wat doe je dan
Dat is echt absurd hoog voor alleen SWW en koken.
Een normaal huishouden verbruikt dat in ijskoude wintermaanden
[ Voor 24% gewijzigd door Grolsch op 21-06-2018 20:54 ]
Hier hebben ze vandaag alsnog de kranen van de stadsverwarming weggehaald (op mijn verzoek).Erwin_83 schreef op donderdag 21 juni 2018 @ 20:33:
[...]
De 2018 prijs is bijna 700 euro bij Liander.
Kijk even in het " Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet?" Topic.
Voor alsnog ben ik ook gratis van het gas af middels een overstap van leverancier. Wel heb ik zelf het gas contract bij de oude leverancier opgezegd. (En erna ook nog bij Liander)
In het topic is veel te lezen over vooral de handelswijze van Liander en de dreigbrieven die gaan komen.
Die hadden ze de vorige keer laten zitten omdat de monteur toen alleen kwam en niet wist dat het om een afsluiting ging. Geen verzegeling of iets erop dus kon gratis warmte gebruiken als ik dat had gewild.
Voor Ennatuurlijk was ik al een tijdje geen klant meer maar aangezien ik dik heb betaald voor het afsluiten komen ze echt alles maar weg halen! Op zich wel grappig dat de hele buurt hier een half uur geen warm water had omdat de druk er af moest :-)
In tegenstelling tot het gas afsluiten gaat dit wat makkelijker. Aangeven dat je eraf wilt en welke warmtebron je er voor in de plaat krijgt/neemt (moet duurzaam alternatief zijn). Vervolgens 423 euro aftikken en alles wordt geregeld. Wel zijn ze heer en meester in tijd rekken en daardoor nog twee maanden kosten innen voor het aangesloten zijn. Maar nu is dan echt alles weg

All electric! 8500Wp / Vaillant l/w 7kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l / Nexus 20kWh / Victron 32kWh
+/- 20 KW benodigd WP vermogen volgens mijn blinde formule...TheBorg schreef op donderdag 21 juni 2018 @ 20:45:
[...]
Ik heb meteen contact opgenomen met Nuon. Heb het huis nog niet zo lang maar vorig jaar was het verbruik 3800m3.
Tijdens de verbouwing heb ik de houten ongeisoleerde vloer op de begane grond er uit gehaald en vloerverwarming gelegd. Ik heb een achterhuis van 72m2 dat slecht geïsoleerd was, dat is helemaal aangepakt.
Het verbruik over de laatste maand was 120m3. Nu staat de verwarming natuurlijk niet aan.
3800x 8 /1650 = 18,42 KW WP vermogen, moet nog kunnen op 3 fasen en 3x 25A.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Dat is dan wel het verbruik vóór de verbouwing neem ik aan(?)koevlaas2 schreef op donderdag 21 juni 2018 @ 20:58:
[...]
+/- 20 KW benodigd WP vermogen volgens mijn blinde formule...
3800x 8 /1650 = 18,42 KW WP vermogen, moet nog kunnen op 3 fasen en 3x 25A.
Links en rechts wat isoleren kan zomaar eens een heleboel schelen waardoor je wellicht met 15 á 16kW prima uit de voeten kunt.
All electric! 8500Wp / Vaillant l/w 7kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l / Nexus 20kWh / Victron 32kWh
Ik denk dat ik iets moet gaan verzinnen met loze leidingen. Straks is de voorgevel ook opnieuw geïsoleerd. En het dak is binnenkort ook aan de beurt. Er is dus niets te zeggen over het verbruik volgend jaar. Als ik niet wacht ga ik denk ik in de verkeerde range warmtepompen zoeken.Grolsch schreef op donderdag 21 juni 2018 @ 20:52:
[...]
Ik zeg niet dat het niet kan, maar je gasverbruik laat zien dat je huis veel te veel warmteverlies heeft om een L/W WP efficiënt in te kunnen zetten.
Waarschijnlijk heb je ook een akelig hoge Ta nodig (+50 graden) om je huis warm te maken/houden. Wederom -- voor de WP.
En als je nu zonder kachel 120m3 per maand verbruikt wat doe je dan8 x in bad per dag
Jaccuzi, of heb je een restaurant thuis met 20 gaspitten
![]()
Dat is echt absurd hoog voor alleen SWW en koken.
Een normaal huishouden verbruikt dat in ijskoude wintermaanden
@koevlaas2 Jullie hebben het toch over afgegeven warmte en niet elektrisch?
Waar ik rekening mee moet houden is dat er ook nog een paar mensen elektrisch moeten koken.
Ja, warmte na de Scop van ongeveer 4.TheBorg schreef op donderdag 21 juni 2018 @ 21:02:
[...]
Ik denk dat ik iets moet gaan verzinnen met loze leidingen. Straks is de voorgevel ook opnieuw geïsoleerd. En het dak is binnenkort ook aan de beurt. Er is dus niets te zeggen over het verbruik volgend jaar. Als ik niet wacht ga ik denk ik in de verkeerde range warmtepompen zoeken.
@koevlaas2 Jullie hebben het toch over afgegeven warmte en niet elektrisch?
Waar ik rekening mee moet houden is dat er ook nog een paar mensen elektrisch moeten koken.
Met betere isolatie e.d. kan er wellicht 1000m3 van het verbruik af en dan klopt het wat @thido zegt.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Dan heb je nog 7 KW over dus genoeg voor de kookplaat.Grolsch schreef op donderdag 21 juni 2018 @ 21:06:
Inderdaad thermisch vermogen, maar een 20kw WP trekt op vol vermogen bij -5 ruim 10KW elektrisch uit het net, dus wel iets om rekening mee te houden.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Niet voor onze kookplaatkoevlaas2 schreef op donderdag 21 juni 2018 @ 21:11:
[...]
Dan heb je nog 7 KW over dus genoeg voor de kookplaat.

Maar met zulk gigantisch gasverbruik en naar alle waarschijnlijkheid bijbehorende hoge Ta temperaturen moet je je serieus afvragen of je wel een WP moet willen. Waarschijnlijk COP getallen om te huilen, en een stroomverbruik waar menig fabriek jaloers op is
En nogmaals @TheBorg hoe kom je in vredesnaam aan 120m3 per maand verbruik zonder CV
Gasboiler, droger op gas. Er bestaan zelfs radio's die op gas draaien.Grolsch schreef op donderdag 21 juni 2018 @ 21:17:
[...]
Niet voor onze kookplaat![]()
Maar met zulk gigantisch gasverbruik en naar alle waarschijnlijkheid bijbehorende hoge Ta temperaturen moet je je serieus afvragen of je wel een WP moet willen. Waarschijnlijk COP getallen om te huilen, en een stroomverbruik waar menig fabriek jaloers op is
En nogmaals @TheBorg hoe kom je in vredesnaam aan 120m3 per maand verbruik zonder CVHeb je geen gaslek ?
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Dit topic is gesloten.