7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
Verwijderd
Aanschafprijs 2800 (wtf), 1700 subsidie. Dat is me te duur voor een optimalisatie, hell m'n 9kw split kostte nog minder dan datmigjes schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 10:59:
[...]
zijn niet erg veel keuzes dan nog te maken.![]()
inventum ecolution combi 50 of solo. (wil je met of zonder boiler is dan het verschil.)
Als die mutant ninja dan ook de COP-waarde goed houd, vind ik dat helemaal prima. Maar ik kan niet meten wat er aan warmte daadwerkelijk uit komt.
Alleen zie ik dat de Elga toch aardig 'honger' heeft gehad de afgelopen dagen. En de monteur die hier was schrok ook daadwerkelijk van wat hij af las op zijn apparatuur. Daarop zijn er een aantal foto's gemaakt en is Techneco aan de figuurlijke jas getrokken. Meestal heeft Techneco vrijwel direct een antwoord/oplossing. Maar, naar zeggen van de monteur van het installatiebedrijf, bleef het tamelijk lang stil aan telefoonzijde van Techneco. En zouden ze er zsm op terug komen.
Oke, toch mooi spul. Zie zelfs leem platen. Tegen plafond schroeven, slangen er tegen, stuc erover en klaar is plafond verwarming.migjes schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 11:46:
[...]
afwerking kan op vele manieren:
http://www.claytec.nl/pro.../fijne-wandafwerking.html
https://www.groenebouwmaterialen.nl/c-549196/leemverf/
wel iets minder kleuren om uit te kiezen als je gewent bent, maar genoeg mogelijkheden over.
Hmm had ik eerder moeten zien voor badkamer......
1 PVoutput . Dongen NB
Je hebt wel pech met je Elga! Jammer zeg. Ben benieuwd wat de oorzaak is.Noord27 schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 12:01:
[...]
Als die mutant ninja dan ook de COP-waarde goed houd, vind ik dat helemaal prima. Maar ik kan niet meten wat er aan warmte daadwerkelijk uit komt.
Alleen zie ik dat de Elga toch aardig 'honger' heeft gehad de afgelopen dagen. En de monteur die hier was schrok ook daadwerkelijk van wat hij af las op zijn apparatuur. Daarop zijn er een aantal foto's gemaakt en is Techneco aan de figuurlijke jas getrokken. Meestal heeft Techneco vrijwel direct een antwoord/oplossing. Maar, naar zeggen van de monteur van het installatiebedrijf, bleef het tamelijk lang stil aan telefoonzijde van Techneco. En zouden ze er zsm op terug komen.
Wand-temperatie in een A+++-monument uit 1865 met een Pana Mono. Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet
Ik kraak het idee niet af, maar wel als onderdeel voor dit topic.buiter schreef op donderdag 2 november 2017 @ 19:19:
[...]
Deze suggestie (meer detals achterliggende situatie) heb ik gedaan..
Echter, @Tomexergie kraakt het idee af.
SCOP over een jaar is heel belangrijk, daar betaal je voor, daar is het om begonnen. Anders gewoon elektrisch verwarmen met COP=1. Met onze metingen weten we hoeveel elektriciteit er nodig was en wat daarvoor geleverd is. Dat is toch al heel wat denk ik. De meeste warmtepompen in NL hebben geen warmtemeter en dus weten de eigenaren niet of dat ding echt goed werkt en of hun bankrekening niet geplunderd wordt.
Ik zie de Warmtepomp als omzetter van elektriciteit in warmte waar bij de efficiency beinvloed wordt door:
* retour en aanvoertemperatuur (en ja, dat is natuurlijk afhankelijk van het afgifte systeem)
* de belasting (deze is afhankelijk van de thermische kwaliteit van de woning en zoninstraling enz)
* de buitentemperatuur en RV(wordt opgelegd)
* de regeling
* en nog veel meer
Voor dit topic trek ik de systeemgrens om de warmtepomp heen en probeer deze te vergelijken onder gelijke condities. In onze tabel kun je de systemen globaal benchmarken door b.v. T2=35 afgifte systemen naast elkaar te leggen. Een aantal forumleden met zeer goed geisoleerde woningen hebben commentaar op de cijfers omdat hun COP erg laag is i.v.m. de lage warmevraag in de zomer. Als je vergelijk over langere periode dan zullen ook die effecten wegvallen. Het gaat niet om beoordelen, maar om verklaren.
Het lijkt mij voor forumleden nuttig om hun WP te vergelijken met anderen. Een lage COP kan goed te verklaren zijn ondanks dat de WP die op zichzelf goed presteert maar b.v. hoge aanvoertemperaturen moet leveren. Die oorzaak kun je dan weer apart onderzoeken.
Het is zelfs zo, hoe slechter de woning, hoe beter de economische efficiency van de WP. Jammer voor eigenaren van een superwoning, maar dat laatste stukje verbetering is heel erg duur.
Er kunnen veel oorzaken (binnen mijn systeemgrens) zijn de het rendement beinvloeden:
Een te hoog afgestelde weersafhankelijke regeling WAR, teveel geknepen flow, mengregeling, te weinig werkmiddel, vervuiling, verkeerde vermogens afstelling, onvoldoende ontdooiing, slecht geregelde inverter, pendelen, thermostaten, lange afstand bij split systemen, enz. Discussie over milieuvriendelijk werkmiddel komt ook nog en is een beetje weggevallen.
Dit zijn de items waar we ons in dit topic voor al mee beziggehouden hebben. Dat maakt de WP een leuk ding voor een forum.
Duurzaamheid is natuurlijk veel breder dan alleen WP maar als we de woning en alle installaties in dit forum topic erbij meenemen(Met EPC, WTW enz), dan weet ik niet of het niet teveel wordt. Misschien beter een apart topic over energie efficiency woning waarin alle systemen besproken worden o.a ook WP in relatie tot energieopslag. Zo zie ik het, maar wat is wijsheid.
Het probleem is dat conventionele thermostaten (Honeywell Touch bij Elga) niet in staat zijn om de WP goed aan te sturen bij een lage stooklijn met kleine gradient. De Ta regeling wordt instabiel of moet hoog worden ingesteld, dat is mijn ervaring.Oxellaar schreef op donderdag 2 november 2017 @ 18:06:
@Tomexergie Ik vind het ook een interessante opmerking. Als een stooklijn een te hoge aanvoerT geeft, dan is de stooklijn toch gewoon te hoog ingesteld? Met welke buitenT dat is, lijkt mij niet echt uitmaken.
Of bedoel je dat met kwakkelweer, voorseizoen, of naseizoen, war vaak er net naast zit?
Leem in badkamer, dat zou ik niet doenreneeke1970 schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 12:07:
[...]
Oke, toch mooi spul. Zie zelfs leem platen. Tegen plafond schroeven, slangen er tegen, stuc erover en klaar is plafond verwarming.
Hmm had ik eerder moeten zien voor badkamer......
En waarom niet? Dat vocht regulerende is toch ideaal?
Gips word ook dit voordeel geprezen.
1 PVoutput . Dongen NB
Heb jij ook geen afzuiger in de keuken?Bram-Bos schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 11:31:
[...]
Leem = massa (4-8 cm bij mij)
Leem = warmte-opslag
Leem = vochtopslag en doorgifte (dampopen systeem)
Leem = geurtjes opnemend
Leem = volledig en eeuwig herbruikbaar
Leem = zelf te stucen en te repareren
Hoera voor het leem
Wij nog wel, maar nooit aan.
Maar leem zelf is niet instaat om vohct vast te houden, hiervoor moet je kalk gebruiken.
Als het te vochtig wordt gaat het kapotreneeke1970 schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 12:50:
[...]
En waarom niet? Dat vocht regulerende is toch ideaal?
Gips word ook dit voordeel geprezen.
Vroeger had ik water druppels aan plafond maar nu niet meer hoorRamon_1984 schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 12:57:
[...]
Als het te vochtig wordt gaat het kapot
1 PVoutput . Dongen NB
Stel je voor, ik wil mijn elga verkopen en mijn woning volledig gaan verwarmen met een volwaardige warmtepomp.
Afgifte is wandverwarming met leem
Gas vebruik voor verwarmen zonder elga rond de 1000m3, echter met een plofketel die met een aanvoer van 30 graden werkt, waar ik veel lager wil hebben.
Zo kan de hitachi yutaki s bij een buiten temperatuur van 10 graden een aanvoer van 20 graden leveren.
Hoeveel kw zou jij dan adviseren?
Ik ook niet, maar zonder leemreneeke1970 schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 13:21:
[...]
Vroeger had ik water druppels aan plafond maar nu niet meer hoor
Je doet het nog :W
Is de maand al weer voorbij? tijd vliegt
[ Voor 9% gewijzigd door Daannn1987 op 03-11-2017 13:56 ]
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
0,1 verhoging is niet voelbaar voor mensen, zelfs 0.5 is eigenlijk niet waarneembaar. Bij klimaatregeling is 0.5 echt het minimale.amarkest schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 09:59:
Onbegrijpelijk dat je bij de ELGA en kamerthermostaat krijgt die ook alleen maar 0,5c verhoging biedt.
Je gaat toch, bij een beetje fris gevoel, je thermostaat niet 1/10 graad hoger zetten? 19.5 is te warm, ik heb liever 19.3...
Je hebt zelfs grote kans dat de regeling in de celcia gewoon op 0.5 werkt, maar 0.2 weergeeft.
MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Ik heb begrepen dat isense meet met 0.1,regelt op 0.5 ,weergave is afronden op 0.5 ,maar dat hij met zijn slimme vooruit voorspelling wel degelijk die 0.1 gebruikt. Hij geeft bij mij korte pulsen voordat temp daalt, werkelijk perfect.Oxellaar schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 14:28:
[...]
0,1 verhoging is niet voelbaar voor mensen, zelfs 0.5 is eigenlijk niet waarneembaar. Bij klimaatregeling is 0.5 echt het minimale.
Je gaat toch, bij een beetje fris gevoel, je thermostaat niet 1/10 graad hoger zetten? 19.5 is te warm, ik heb liever 19.3...![]()
Je hebt zelfs grote kans dat de regeling in de celcia gewoon op 0.5 werkt, maar 0.2 weergeeft.
Denk dat ik mijn calenta gewoon laat hangen als circulatie en niet verkoop.
1 PVoutput . Dongen NB
Ja en ja, eens. ware het niet dat vrouwlief zeer gevoelig is op veel gebieden en daar is warmtebeleving er een van.Oxellaar schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 14:28:
[...]
0,1 verhoging is niet voelbaar voor mensen, zelfs 0.5 is eigenlijk niet waarneembaar. Bij klimaatregeling is 0.5 echt het minimale.
Je gaat toch, bij een beetje fris gevoel, je thermostaat niet 1/10 graad hoger zetten? 19.5 is te warm, ik heb liever 19.3...![]()
Je hebt zelfs grote kans dat de regeling in de celcia gewoon op 0.5 werkt, maar 0.2 weergeeft.
Ze verbrand zelfs in de schaduw.

Vannacht is hij een paar keer gaan draaien om de boel op temperatuur te houden, maar daarna heeft hij dus vanaf 8:30 tot ongeveer 15:15 die pomp laten draaien. Heeft een van jullie hier een verklaring voor?
Overigens zie je in mijn grafieken duidelijk dat het huis dankzij isolatie niet hard afkoelt. Aan het begin van de nacht gebeurt dat pas een beetje en dan gaat hij iets doen, maar vaak hoeft hij verder de hele dag niet te draaien. Als het straks kouder wordt is dat een ander verhaal, maar juist in dit soort periodes vraag ik me af of een vrij lange nachtverlaging van één graad (tussen 0:00 en 15:00 of zo) niet een slim idee is. Dan is het in de ochtend toch niet koud (want hij gaat al iets doen) en gaat hij pas later op de dag echt aan het werk. Dit vooral vanwege geluidsproductie. De buitenunit staat bovenop het plat dak en is nu vanuit de slaapkamer licht hoorbaar. Een zacht rustgevend bromtoontje, dus niet echt storend, maar misschien is het fijner om dat een paar uur te verschuiven.
Of zou dat geen zin hebben omdat ook bij een verlaging van 1 graad het ding vanaf volgende maand toch wel in de nacht staat te draaien?
Punctuality is the politeness of kings
Wat betreft nachtverlaging met een warmtepomp: daar loopt al de nodige discussie over. Volledig afhankelijk van wensen en situatie.
[ Voor 25% gewijzigd door Noord27 op 03-11-2017 15:56 ]
Klopt. Ik wil ook zeker niet de discussie opnieuw aanzwengelen. Vraag me dus alleen af of ik het punt waarop de WP het meeste geluid maakt iets kan opschuiven. Maar ik vermoed dat het een zinloze exercitie is als het over een paar weken wat kouder wordt.Noord27 schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 15:52:
@dreamscape Laatst heb ik een dipsitch omgezet in de Elga binnen-unit waardoor de pomp een stuk eerder wordt uitgeschakelt. Weet zo niet meer exact welke, maar dat kun je in de handleiding wel terug vinden.
Wat betreft nachtverlaging met een warmtepomp: daar loopt al de nodige discussie over. Volledig afhankelijk van wensen en situatie.
En dank voor de opmerking over die dipswitch. Zal het even opzoeken in de handleiding.
Punctuality is the politeness of kings
Ik ben bezig om te informeren..
Maar kastje muur...
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Maar zat hier, ik ga bijna tweede kraan dicht laten zetten. Wat wil je weten?Dylantje2 schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 16:57:
mm Is er al iemand die van het gas is gegaan.
Ik ben bezig om te informeren..
Maar kastje muur...
1 PVoutput . Dongen NB
Hoe doe je dat?reneeke1970 schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 17:04:
[...] Maar zat hier, ik ga bijna tweede kraan dicht laten zetten. Wat wil je weten?
Kosten of niet?
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Hoe bedoel je? Dat zijn er toch verscheidene, waaronder ikzelf (sinds 2013).Dylantje2 schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 16:57:
mm Is er al iemand die van het gas is gegaan.
Ik ben bezig om te informeren..
Maar kastje muur...
[ Voor 58% gewijzigd door Jan Treur op 03-11-2017 17:06 ]
Huidig huis: All electric 2023 Weheat Blackbird 8kW warmtepomp + 2020 38 kWh Hyundai Ioniq Electric. Vorig huis: All electric energieneutraal: 2013 8.6 kWp PV + 2013 14 kW Fujitsu warmtepomp + 2020 38 kWh Hyundai Ioniq Electric.
Mijn 5kw doet 1145 bij delta T van meestal 3 graden.
Ik overweeg om de 'Bremse'-diode in te bouwen voor een lagere flow en wellicht hogere delta T.
Wat denken jullie, goed idee? Of Pana lekker z'n gang laten gaan?
Pana WH-MDC05f3e5 / 2700Wp / Nefit gasketel 2000 voor SWW / Vermont Castings Encore
Ja, ik. En zo lopen er hier nog veel meer rond.Dylantje2 schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 16:57:
mm Is er al iemand die van het gas is gegaan.
Ik ben bezig om te informeren..
Maar kastje muur...
Maar wat bedoel je, waar informeer je naar?
En welke kastjes en muren kom je dan tegen?
@Liander:Ja, ik snap dat jullie een probleem hebben, en nee, dat geeft jullie niet het recht ons op een ongeoorloofde manier geld af proberen te troggelen... Dank voor het crediteren van de onterechte factuur, nu de rest van Nederland nog...
Bij enexis kost het 119 euro, even bellen en week later gepiept.
1 PVoutput . Dongen NB
die stuurt me naar aansluitingen.nl, maar ik zoek eerst advies.
Zij zeggen weer kost je €600 moet je naar greenchoice
Nee weer naar Liander...
Maar is er wettelijk iets geregeld??
Kan ik de meter stop laten zetten?
Zonder dat ze hem weghalen?
Stel dat het niet lukt :-)
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Zou zeggen kijk hier eensDylantje2 schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 17:41:
mm ik heb grenchoice gebeld moet je naar liander
die stuurt me naar aansluitingen.nl, maar ik zoek eerst advies.
Zij zeggen weer kost je €600 moet je naar greenchoice
Nee weer naar Liander...
Maar is er wettelijk iets geregeld??
Kan ik de meter stop laten zetten?
Zonder dat ze hem weghalen?
Stel dat het niet lukt :-)
Gas de deur uit doen, gratis of toch niet?
De meeste wegen zijn al bewandeld.
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Nee, niet alleen in de zomer maar het hele jaar...Tomexergie schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 12:35:
[...]
Voor dit topic trek ik de systeemgrens om de warmtepomp heen en probeer deze te vergelijken onder gelijke condities. In onze tabel kun je de systemen globaal benchmarken door b.v. T2=35 afgifte systemen naast elkaar te leggen. Een aantal forumleden met zeer goed geisoleerde woningen hebben commentaar op de cijfers omdat hun COP erg laag is i.v.m. de lage warmevraag in de zomer. Als je vergelijk over langere periode dan zullen ook die effecten wegvallen. Het gaat niet om beoordelen, maar om verklaren.
Bij weinig warmtevraag drukken de standby verliezen veel harder op je performance dan bij grote warmtevraag.
100kWh op 1000kWh is 10% lagere COP, 100kWh op 4000kWh is 2,5% lagere COP.
Netto verschil in COP 7,5%.
Bij 1000kWh verbruik is een COP van 3,8 dus vergelijkbaar met een COP van 4,1 bij 4000kWh verbruik.
[ Voor 5% gewijzigd door mightym op 03-11-2017 17:54 ]
32 kWp PV + 54kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan
Met liander tref je inderdaad de slechtste van nl.Dylantje2 schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 17:41:
mm ik heb grenchoice gebeld moet je naar liander
die stuurt me naar aansluitingen.nl, maar ik zoek eerst advies.
Zij zeggen weer kost je €600 moet je naar greenchoice
Nee weer naar Liander...
Maar is er wettelijk iets geregeld??
Kan ik de meter stop laten zetten?
Zonder dat ze hem weghalen?
Stel dat het niet lukt :-)
Maar zorg eerst maar dat je zonder gas kunt, dat is belangrijker
1 PVoutput . Dongen NB
Ik ben er zelfs niet eens aan begonnen in onze nieuwe woningDylantje2 schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 16:57:
mm Is er al iemand die van het gas is gegaan.
Ik ben bezig om te informeren..
Maar kastje muur...
Ik kreeg zelfs een telefoontje van het regelorgaan van aansluitingen "Meneer, u bent vergeten gas aan te vragen"
@Daannn1987 heeft je al naar het juiste topic gestuurd.Dylantje2 schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 17:41:
mm ik heb grenchoice gebeld moet je naar liander
die stuurt me naar aansluitingen.nl, maar ik zoek eerst advies.
Zij zeggen weer kost je €600 moet je naar greenchoice
Nee weer naar Liander...
Maar is er wettelijk iets geregeld??
Kan ik de meter stop laten zetten?
Zonder dat ze hem weghalen?
Stel dat het niet lukt :-)
Ik zou Greenchoice nog maar een keer bellen, ik zit daar ook en het opzeggen van het gas was geen enkel probleem.
Hoe het dan verder gaat met afsluiten en dergelijke weet ik nog niet, ik zit nog midden in de discussie met Liander, die lui zijn verschrikkelijk lastig
@Liander:Ja, ik snap dat jullie een probleem hebben, en nee, dat geeft jullie niet het recht ons op een ongeoorloofde manier geld af proberen te troggelen... Dank voor het crediteren van de onterechte factuur, nu de rest van Nederland nog...
Op welke stand draait jouw circulatiepomp?blauwemac schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 17:05:
Hoeveel l/min doet jullie Pana?
Mijn 5kw doet 1145 bij delta T van meestal 3 graden.
Ik overweeg om de 'Bremse'-diode in te bouwen voor een lagere flow en wellicht hogere delta T.
Wat denken jullie, goed idee? Of Pana lekker z'n gang laten gaan?
Standaard staat die op 2 (van de 7). In die stand deed mijn Pana ook 1150 l/hr.
Ik heb hem onlangs naar stand 1 gezet en doet hij ongeveer 950 l/hr.
Uit het manual:
zonnepit ; L/W WP Pana MDC05F3E5
uh, ja. Hoe kom ik erachter waar dat contact zit en waar sluit ik dit dan precies op aan. Ik wil geen vonkentrekker wordenWodan89 schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 09:25:
[...]
Op de binnenunit zit een contact wat sluit tijdens de defrost. Stuur daarmee het E element aan
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
Daar komt deze grafiek uit

Bij -4 trekt de ELGA het niet meer. Dat is ook ongeveer mijn praktijkervaring bij ons thuis.
Ik zou dus OF het warmteverlies moeten verlagen of de Ta moeten verlagen van de warmtepomp. Alleen dat laatste krijg ik niet voor elkaar. Ik heb minimaal 33 graden water nodig om mijn woonkamer op temperatuur te houden. Meer slangen in de vloer krijg ik niet
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Heb je al gekeken welke software versie je hebt? Vanaf 8.03 kan je weersafhankelijk draaienmkleinman schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 18:26:
Interessante grafiek. Ik heb het warmteverlies van mijn woning uitgezet tegen de opwek van de ELGA bij een Ta van 35 graden.
Daar komt deze grafiek uit
[afbeelding]
Bij -4 trekt de ELGA het niet meer. Dat is ook ongeveer mijn praktijkervaring bij ons thuis.
Ik zou dus OF het warmteverlies moeten verlagen of de Ta moeten verlagen van de warmtepomp. Alleen dat laatste krijg ik niet voor elkaar. Ik heb minimaal 33 graden water nodig om mijn woonkamer op temperatuur te houden. Meer slangen in de vloer krijg ik niet
Geen idee welke flow ik haal, maar je zou ook de flow kunnen verlagen door wat kranen dichter te zetten.blauwemac schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 17:05:
Hoeveel l/min doet jullie Pana?
Mijn 5kw doet 1145 bij delta T van meestal 3 graden.
Ik overweeg om de 'Bremse'-diode in te bouwen voor een lagere flow en wellicht hogere delta T.
Wat denken jullie, goed idee? Of Pana lekker z'n gang laten gaan?
deltaT is hier vollast iets van 6°C dacht ik.
Je bent net een dag in dit topic aanwezig, je eerste paar posts waren allemaal basic vragen die in de OP of 1e pagina's aan bod zijn gekomen, je weet daarnaast nog niet eens welke WP je nodig hebt en bent nu al aan het informeren om je gas af te sluiten? Volgens mij loop je een beetje te hard van stapelDylantje2 schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 17:41:
mm ik heb grenchoice gebeld moet je naar liander
die stuurt me naar aansluitingen.nl, maar ik zoek eerst advies.
Zij zeggen weer kost je €600 moet je naar greenchoice
Nee weer naar Liander...
Maar is er wettelijk iets geregeld??
Kan ik de meter stop laten zetten?
Zonder dat ze hem weghalen?
Stel dat het niet lukt :-)
PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI
Ik heb een ELGA met Carrier buitenunit. Daar zijn geen softwareupdates voor ( zover ik weet )Ramon_1984 schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 18:34:
[...]
Heb je al gekeken welke software versie je hebt? Vanaf 8.03 kan je weersafhankelijk draaien
Wanden in de woonkamer en in onze slaapkamer zijn al geisoleerd. Dan blijven twee slaapkamers over op de 1e verdieping waar ik nog een wand kan isoleren.
En ik ben aan het kijken hoe ik de woningscheidende wand met de andere buurman kan isoleren ( kant waar mijn trappenhuis aan zit.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Verwijderd
@mkleinman Hier hebe ik ook een carrier staan, maar wel weersafhankelijk draaienmkleinman schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 19:32:
[...]
Ik heb een ELGA met Carrier buitenunit. Daar zijn geen softwareupdates voor ( zover ik weet )
[...]
Wanden in de woonkamer en in onze slaapkamer zijn al geisoleerd. Dan blijven twee slaapkamers over op de 1e verdieping waar ik nog een wand kan isoleren.
En ik ben aan het kijken hoe ik de woningscheidende wand met de andere buurman kan isoleren ( kant waar mijn trappenhuis aan zit.
@Verwijderd bedoeld denk ik meer verwarmd oppervlakte creëren.
Is inderdaad een optie maar wederom erg ingrijpend. Ik kan dat niet zo 1 2 3 aansluiten op mijn vloerverdeler. Dan zou ik een nieuwe verdeler ergens moeten ophangen.Verwijderd schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 19:37:
@mkleinman Ik bedoelde dat je slangen in Wand(en) en Plafond kunt bevestigen als dat niet meer in de vloer kan.
Komt er simpelweg op neer vrees ik dat als ik nu nog wil besparen ik hele grote ( en pijnlijke ) ingrepen in huis moet gaan doen.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Nee, maar ik kook meestal op een andere plek dus veel ervaring met intensief koken heb ik hier niet. Over het algemeen is het snel weg.Ramon_1984 schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 12:56:
[...]
Heb jij ook geen afzuiger in de keuken?
Wij nog wel, maar nooit aan.
Wand-temperatie in een A+++-monument uit 1865 met een Pana Mono. Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet
@Bram-Bos wij hebben een open keuken maar de geurtjesfeer zijn inderdaad super snel wegBram-Bos schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 19:41:
[...]
Nee, maar ik kook meestal op een andere plek dus veel ervaring met intensief koken heb ik hier niet. Over het algemeen is het snel weg.
1. Hoeveel performance-verbetering verwacht je nog door de Ta te verlagen? Ofwel: zou het echt nog zoveel vermogen schelen bij -4˚C als je de Ta naar -zeg- 28 zou weten te krijgen? Ik betwijfel het.mkleinman schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 18:26:
Interessante grafiek. Ik heb het warmteverlies van mijn woning uitgezet tegen de opwek van de ELGA bij een Ta van 35 graden.
Daar komt deze grafiek uit
[afbeelding]
Bij -4 trekt de ELGA het niet meer. Dat is ook ongeveer mijn praktijkervaring bij ons thuis.
Ik zou dus OF het warmteverlies moeten verlagen of de Ta moeten verlagen van de warmtepomp. Alleen dat laatste krijg ik niet voor elkaar. Ik heb minimaal 33 graden water nodig om mijn woonkamer op temperatuur te houden. Meer slangen in de vloer krijg ik niet
2. Hoe heb je je warmteverlies bepaald? Is dat onafhankelijk gebeurd van het gebruik van je Elga?
3. Heb je in de praktijk al wel tot -4˚C stand alone Elga gedraaid? Of is dit theorie?
Wand-temperatie in een A+++-monument uit 1865 met een Pana Mono. Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet
Dat heeft mijn architect me ook altijd beloofd, en het klopt ook met andere geurtjesRamon_1984 schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 19:43:
[...]
@Bram-Bos wij hebben een open keuken maar de geurtjesfeer zijn inderdaad super snel weg
Wand-temperatie in een A+++-monument uit 1865 met een Pana Mono. Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet
Gesteld ik zou de Ta naar 28 graden kunnen krijgen dan gaat het afgiftevermogen aardig omhoog. Dan kan ik het tot -10 volhouden. Pas bij -10 gaat dan mijn warmteverlies boven de 5100W uit komen. Dat zou dus nog een aanzienlijke verbetering zijn.Bram-Bos schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 19:45:
[...]
1. Hoeveel performance-verbetering verwacht je nog door de Ta te verlagen? Ofwel: zou het echt nog zoveel vermogen schelen bij -4˚C als je de Ta naar -zeg- 28 zou weten te krijgen? Ik betwijfel het.
2. Hoe heb je je warmteverlies bepaald? Is dat onafhankelijk gebeurd van het gebruik van je Elga?
3. Heb je in de praktijk al wel tot -4˚C stand alone Elga gedraaid? Of is dit theorie?
Warmteverliesberekening heb ik zelf gemaakt van mijn woning. Elk deel in huis opgemeten en daarvan de R waarde bepaald. Dat allemaal in Excel uitgezet en daar komt uiteindelijk mijn warmteverlies uit. Dat is dus onafhankelijk gebeurd ten opzichte van de opwek van de ELGA.
Dat beide nu samenkomen bij -4 is voor mij een bevestiging dat mijn berekening aardig klopt ( +/- 5% ).
En inderdaad ergens tussen de -2 en de -4 trekt de ELGA het niet meer. Dit is dan weer afhankelijk van wind, regen/sneeuw etc.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 11,52 kWh Zendure 2400AC
Zou nog een optie kunnen zijn inderdaad. Alleen gaat dat niet zonder heel veel hak/breekwerk helaas.Verwijderd schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 19:48:
@mkleinman 2 identieke groepen qua lengte op 1 verdeler in-/uitgang ?
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Ik snap het niet helemaal. Gaat je COP zoveel omhoog door je Ta met 5˚C te verlagen dat je Elga meer vermogen opwekt? Wat is je COP bij -4˚C bij Ta= 33 en wat bij Ta=28?mkleinman schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 19:50:
[...]
Gesteld ik zou de Ta naar 28 graden kunnen krijgen dan gaat het afgiftevermogen aardig omhoog. Dan kan ik het tot -10 volhouden. Pas bij -10 gaat dan mijn warmteverlies boven de 5100W uit komen. Dat zou dus nog een aanzienlijke verbetering zijn.
Wand-temperatie in een A+++-monument uit 1865 met een Pana Mono. Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet
Even spiekenBram-Bos schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 19:58:
[...]
Ik snap het niet helemaal. Gaat je COP zoveel omhoog door je Ta met 5˚C te verlagen dat je Elga meer vermogen opwekt? Wat is je COP bij -4˚C bij Ta= 33 en wat bij Ta=28?
Bij -4 en Ta=33 een COP van 3,74
Bij -4 en Ta=28 een COP van 4,34
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Dat zou heel cool zijn. Maar is het ook reëel haalbaar?
Ik haal met de Elga bij een Ta van ± 28˚C nog geen DCOP van 4 rond het vriespunt, en eerder nog lager. Maar misschien bedoel jij de momentane COP, zonder pomp/standby?
Wand-temperatie in een A+++-monument uit 1865 met een Pana Mono. Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Ik bedoel inderdaad de momentane COP bij draaiende warmtepomp.Bram-Bos schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 20:08:
[...]
Dat zou heel cool zijn. Maar is het ook reëel haalbaar?
Ik haal met de Elga bij een Ta van ± 28˚C nog geen DCOP van 4 rond het vriespunt, en eerder nog lager. Maar misschien bedoel jij de momentane COP, zonder pomp/standby?
Ik heb actuele COP cijfers bij diverse buitentemperaturen. Eens kijken of ik daar wat van kan maken in een overzicht.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
En een buitentemperatuur van 9 graden ?
Pompvermogen opvoeren = meer water door de slangen. Dan heb je meer m2 op 33oC. Nadeel is een lagere delta T.mkleinman schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 18:26:
Interessante grafiek. Ik heb het warmteverlies van mijn woning uitgezet tegen de opwek van de ELGA bij een Ta van 35 graden.
(grafiek ge-edit)
Bij -4 trekt de ELGA het niet meer. Dat is ook ongeveer mijn praktijkervaring bij ons thuis.
Ik zou dus OF het warmteverlies moeten verlagen of de Ta moeten verlagen van de warmtepomp. Alleen dat laatste krijg ik niet voor elkaar. Ik heb minimaal 33 graden water nodig om mijn woonkamer op temperatuur te houden. Meer slangen in de vloer krijg ik niet
2 x Panasonic warmtepomp 5kW, 800 liter boiler, 48 heatpipes, 18 kWp PV, Zero DSR, E-ProAce, bezig met 48V 45 kWh Victron 3 fase, VETUS E-line 22 kWh in 11m zeilboot.te weinig gebruik.
Ik ben heel benieuwd. Als jij -4 denkt te kunnen halen, moet dat bij mij ook mogelijk zijn, en dat is gunstiger dan ik het tot nu toe zag. Ik had afgelopen jaar natuurlijk een foutieve print (waardoor aan/uit geloei), en regeltechnische problemen, dus misschien verbeteren mijn cijfers dit jaar ook, als ik met mijn tengels verder van die Elga afblijfmkleinman schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 20:12:
[...]
Ik bedoel inderdaad de momentane COP bij draaiende warmtepomp.
Ik heb actuele COP cijfers bij diverse buitentemperaturen. Eens kijken of ik daar wat van kan maken in een overzicht.
Momentane COPs kan ik echter niet meten. Dat is jouw mooie privilege!
Wand-temperatie in een A+++-monument uit 1865 met een Pana Mono. Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet
Ik heb alleen bij max opgenomen vermogen. Bij een aanvoer van 25 graden en 9 graden buiten is de COP precies 6Ramon_1984 schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 20:15:
@mkleinman wat is is cop van carrier met een aanvoer van 25 graden bij 285watt
En een buitentemperatuur van 9 graden ?
Ik heb alles uitgezet in een Excelsheet en hier ooit wel eens gepost. Moet ik die nog een keertje posten?
Dat is alleen het opvallende. Tussen een pompsnelheid van 1,5 ( huidige setting ) en 6,0 ( standje paniek ) kan ik niet meten dat de COP omhoog gaat.AquaPlanning schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 20:16:
[...]
Pompvermogen opvoeren = meer water door de slangen. Dan heb je meer m2 op 33oC. Nadeel is een lagere delta T.
De pompsnelheid van de vloer staat op de laagste stand op dit moment. Die zou ik eens kunnen verhogen om te kijken hoe de vloer reageert. Die temperaturen houd ik ook bij dus wie weet
Momentane COP meten is niet zo heel lastig trouwens. Twee DS18B20 sensoren op een Raspberry of een Arduino, een VFS40 flowsensor. En wat rekenwerkBram-Bos schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 20:22:
[...]
Ik ben heel benieuwd. Als jij -4 denkt te kunnen halen, moet dat bij mij ook mogelijk zijn, en dat is gunstiger dan ik het tot nu toe zag. Ik had afgelopen jaar natuurlijk een foutieve print (waardoor aan/uit geloei), en regeltechnische problemen, dus misschien verbeteren mijn cijfers dit jaar ook, als ik met mijn tengels verder van die Elga afblijf![]()
Momentane COPs kan ik echter niet meten. Dat is jouw mooie privilege!
[ Voor 63% gewijzigd door mkleinman op 03-11-2017 20:33 ]
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Op het bekende linkje zie ik het oude overzicht
Inderdaad met Carrier dan. Ik heb een van de laatste met Carrier, de mijne is van 04-2014.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Als 9 en 12 gesloten zijn (doordat de thermostaat warmte vraagt) gaat de wp in bedrijf voor verwarmen, als 9 en 11 gesloten zijn gaat die koelen mits de koelfunctie is vrij geschakeld. Op de AB moet je wel het gebruik van de thermostaat vrijgeven en bij Mode kiezen voor verwarmen/koelen/automatisch. De 10 heb ik niet aangesloten.Carboy54 schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 20:39:
Vraag over thermostaat aansluiting Pana 5Kwh op klem L9 en N10 staat schoon 220 volt. Momenteel draait de Pana zonder thermostaat. Tussen 9 en 12 zit geen brug. Is dit dan een NO contact? en gaat de Pana dan uit wanneer 9 en 12 worden doorverbonden? De meeste thermostaten sluiten het contact bij warmtevraag. Net andersom dus. Wie weet raadt.
PV 4860 Wp - Zonneboiler - Ventilatie WTW - Panasonic Warmtepomp WH-MDC05F3E5 - Hyundai Ioniq Electric 2017
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
[ Voor 17% gewijzigd door PeterZ(on) op 03-11-2017 20:59 ]
PV 4860 Wp - Zonneboiler - Ventilatie WTW - Panasonic Warmtepomp WH-MDC05F3E5 - Hyundai Ioniq Electric 2017
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
PV 4860 Wp - Zonneboiler - Ventilatie WTW - Panasonic Warmtepomp WH-MDC05F3E5 - Hyundai Ioniq Electric 2017
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Op het aansluit blokje waar je de thermostaat aansluit mis je contact 13, bij de huidige elga 3.0 zit deze er wel en is je aanvoer temperatuur sensor.
Aanvoer sensor is een 10k ntc sensor.
Kan je bestellen bij techneco, of op internet 1 kopen.
Op de grote printplaat, die onder je carrIer printplaat zit heb je aan de linkerkant een grote stekker met 1 pennetje die nog niet is uitbedraad.
Dit pennetje is bij de huidige elga contact 13
Dan sluit je de ntc sensor aan op contact 12 en je zelf creëerde 13.
Ntc op de aanvoer, touch op weersafhankelijk zetten en b2 omhalen in de Elga.
En dan zoeken naar de juiste stooklijn.
Eigenlijk zeg ik het verkeerd. Een thermostaat die per 0.5 instelbaar is, die regelt wel per tiende.
Als ik de Elga aan de uitlees, dan word de gemeten ruimtetemperatuur 1/10 graad weergegeven.
En de Elga reageert ook op een stijging per 1/10 graad.
Maar ik moet bekennen dat de Nefit Easy bij mij ook op 0,1 stond ipv 0,5, dat was instelbaar.
In het klokprogramma ging ieder uur de gewenste temp met 0,3 omhoog.
Maar of het nu echt nut had.
Maar helaas werkt de Easy niet op de Elga
Ben een beetje gewend aan de eTwist, maar het blijft een lelijk ding.
MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Ga je dan verwarmen uit de gekozen stooklijn ?
Stel, de ruimteT stijgt naar 21, dan zal de compensatie de stooklijn verlangen. Bij compensatie 1 zal de stooklijn dan naar 19 gaan.
Bij een daling van de ruimteT gebeurt het omgekeerde.
Compensatie kun je alleen juist toepassen als de thermostaat in een redelijk goede referentieruimte hangt.
MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Dylantje2 schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 17:41:
mm ik heb grenchoice gebeld moet je naar liander
die stuurt me naar aansluitingen.nl, maar ik zoek eerst advies.
Zij zeggen weer kost je €600 moet je naar greenchoice
Nee weer naar Liander...
Maar is er wettelijk iets geregeld??
Kan ik de meter stop laten zetten?
Zonder dat ze hem weghalen?
Stel dat het niet lukt :-)
Is niks mis mee, een goede doelgerichte spirit, ik mag dat wel.Maikie18 schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 19:29:
[...]
Je bent net een dag in dit topic aanwezig, je eerste paar posts waren allemaal basic vragen die in de OP of 1e pagina's aan bod zijn gekomen, je weet daarnaast nog niet eens welke WP je nodig hebt en bent nu al aan het informeren om je gas af te sluiten? Volgens mij loop je een beetje te hard van stapel
[ Voor 31% gewijzigd door Jan Treur op 03-11-2017 22:14 ]
Huidig huis: All electric 2023 Weheat Blackbird 8kW warmtepomp + 2020 38 kWh Hyundai Ioniq Electric. Vorig huis: All electric energieneutraal: 2013 8.6 kWp PV + 2013 14 kW Fujitsu warmtepomp + 2020 38 kWh Hyundai Ioniq Electric.
Verwijderd
Volgens http://pocket.wth.nl/afgifteberekening/ zou het afgegeven oppervlak 35/33 t.o.v. 30/28 toe moeten nemen met een factor 84/46=1.83.
I.p.v. hakken breken IN de muur zou met inlevering van iets inhoud ook voor een 'dunwandige' leemwand a la @Bram-Bos gekozen kunnen worden.
MIST = check!
Hoe koud moet het zijn
16x2 achter een plafond met gips platen, afwerking gips stuc, aanvoer was 28 graden
Normaal staan deze 2 groepen uit, is bedoeld voor de zomer om te kunnen koelen
[ Voor 22% gewijzigd door Ramon_1984 op 03-11-2017 22:53 ]
Dat klopt precies. Als je het gasverbruik weet bij continue stoken dan kun je met x2 weten wat het stroomverbruik zal zijn.Bram-Bos schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 10:20:
[...]
Ik vind het een mooie formule. Ik vraag me wel af of je rekening moet houden met het eerdere stookgedrag. In mijn geval paste ik met cv-ketel vrij veel nachtverlaging toe, en deed thermostaat ook lager als ik weg was. Resultaat: zo'n 500 m3 gas per jaar voor verwarming in de laatste twee stookseizoenen. Met deze formule zou mijn benodigde vermogen dan 500*8/1650 = 2,42 kW zijn, maar dat heb ik proefondervindelijk al nodig bij iets onder het nulpunt.
Bij mij gaat de 1:2 regel ook niet op: 500 m3 vervangen door 1250-1300 kWh wp. 24/7 constante temperatuur i.p.v. nachtverlagen en thermostaat lager als weg veroorzaakt denk ik het verschil.
En wat ook klopt: de koevlaas formule toont wat ik ook altijd zeg. 5 kW is genoeg als die vraag weer voorbij komt, bij gasten die amper 1000 m3 verbruik hebben. Meestal zit daar zelfs SWW al bij in.
0599 BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Da's meer een soort ZHTV. Wat voor COP haal je met zulke Ta?
Punctuality is the politeness of kings
Verwijderd
28 graden ....dreamscape schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 22:44:
[...]
Da's meer een soort ZHTV. Wat voor COP haal je met zulke Ta?
0 graden (+/-2)Grolsch schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 22:37:
Ik zit eigenlijk met smart te wachten op m'n "Defrost ontmaagding"
MIST = check!
Hoe koud moet het zijn
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Het mooiste zou zijn om dan mijn bestaande voorzetwand te vervangen voor een wand die ook verwarmd. Dat is behoorlijk ingrijpend. Dan moet er namelijk 2/3e van de verbouwing die we in 2014 hebben gedaan eruit.Verwijderd schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 22:19:
@mkleinman Volgens de Carnot formule zou Ta verlaging met 5C een 10% COP verbetering moeten geven, werd hier op het forum ooit vermeld, ik heb er geen verstand van heb het voor waar aangenomen.
Volgens http://pocket.wth.nl/afgifteberekening/ zou het afgegeven oppervlak 35/33 t.o.v. 30/28 toe moeten nemen met een factor 84/46=1.83.
I.p.v. hakken breken IN de muur zou met inlevering van iets inhoud ook voor een 'dunwandige' leemwand a la @Bram-Bos gekozen kunnen worden.
Dat heeft een HELE lage WAF
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Verwijderd
Neem gewoon paar infrarood schilderijen, vind ze vast mooimkleinman schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 23:23:
[...]
Het mooiste zou zijn om dan mijn bestaande voorzetwand te vervangen voor een wand die ook verwarmd. Dat is behoorlijk ingrijpend. Dan moet er namelijk 2/3e van de verbouwing die we in 2014 hebben gedaan eruit.
Dat heeft een HELE lage WAF
1 PVoutput . Dongen NB
Dit topic is gesloten.
![]()