Systeem warmtebron: Nefit Enviline bivalent 7 Kwth icm met CV-ketel HRC30 CW5 (voor zeer lage buitentemperaturen en warmwatervoorziening).
Naregeling: Technische Alternative (volledig bedraad systeem met temperatuurregeling per ruimte) met RSM610, CAN-I/O44, CAN-MTx2, ethernetmodule CMI, PT1000-element in elke ruimte, app-bewaking en besturing, data-acquisitie
Installering: 08-2018
Naregeling woonkamer: Moduline 1010 vanaf 08-2020 (was: 1010H). Magneetkleppen op verdeler van woonkamer sinds 2019 losgekoppeld.
Warmteoverdrachtsysteem: 16 groepen: 13 groepen vloerverwarming + 3 Jaga Briza's L1450 2-pijps
Problemen warmtebron + warmteoverdracht (in willekeurige volgorde): onvoldoende verwarmen, incidenteel te hoog aardgasverbruik, onrustig bedrijf bij overschakelen van koelen naar verwarmen en vv,, niet koelen, koeling houdt op om onverklaarbare redenen
Problemen na-regeling: geen (GUI: eigen ontwerp)
Resultaat: discussies en (tijdelijke) ruzie met mijn vrouw
Benodigde competenties: technisch inzicht, interesse in installatietechniek, doorzettingsvermogen, doooor-vragen..., goed opschrijven wat je doet zodat je resultaten van veranderingen kunt monitoren, een goede relatie met je vrouw.
Probleem 1:
onrustig bedrijf bij automatisch overschakelen van verwarmen naar koelen en vv. Remedie: Menu > Verwarmen/koelen > Zomer/winter omschakeling > Kies voor 'Continu verwarmen' of 'Continu koelen'.
Probleem 2: warmtepomp lijkt het huis niet op temperatuur te kunnen brengen. Verschillende ruimtes voelen onbehaaglijk.
In eerste instantie geprobeerd om de waterdebieten te verhogen door de Buderus-pomp harder te laten draaien. Dit gaf ondermeer hinderlijke bijgeluiden. Bovendien werd daardoor de modulerende eigenschappen uitgeschakeld.
De verwarmingscapaciteit hangt samen met waterdebiet en watertemperatuur. De watertemperatuur was lager dan je zou verwachten adh van de buitentemperatuur (weersverwachting).
Remedie: heb de stooklijn adh van de temperatuur die hoort bij het voetpunt en eindpunt bijgesteld (installateursmenu > verwarmen/koelen installaties > CV-circuit 1 > stooklijn instellen > eindpunt (op gewenste temp instellen) en bevestigen > voetpunt: gewenste temp instellen > bevestigen. Dat bleek wel invloed te hebben maar te weinig. De watertemperatuur was steeds lager dan verwacht.
Remedie: de sensor voor de buitentemperatuur hing onder de carport (beschut tegen de zon). Door de plaatsing werd regelmatig een temp gemeten die 4 oK hoger was dan de werkelijke omgevingstemperatuur. De sensor van de buitentemperatuurmeting is verplaatst naar de noordzijde van het huis. Sindsdien is de watertemperatuur hoger en wordt het huis wel goed verwarmd. Tip: leg extra mantelbuizen aan. Bijvoorbeeld naar de buitengeplaatste warmtepomp. Dan kun je altijd naderhand nog een extra signaalkabel trekken. Waar je dan een buiten temp sensor kunt plaatsen.
Probleem 3: na lange vakantie periode op afstand (via app Na-regeling) gewenste temperatuur in ruimtes verhoogd. Warmtepomp kon niet binnen bepaalde tijd de gewenste temp halen (op zich logisch omdat een warmtepomp een lage piekcapaciteit heeft). Vervolgens sprong de cv-ketel bij. Pas na een week hadden we in de gaten dat het de cv-ketel was die het huis verwarrmde en niet de warmtepomp. Gevolg hoog gasverbruik. Remedie: als na afkoelen het huis weer opgewarmd moet worden, dan opletten dat de cv-ketel geen voorrang blijft houden. Dat kan door de binnenunit te resetten (stekker eruit en na 10 sec er weer in). Sorry voor de knullige oplossing.
Probleem 4:
koelen stopt bij zeer hoge buitentemperaturen. Wanneer de lucht inlaattemperatuur (TL2) van de warmtepomp hoger is dan 46 oC dan stopt de warmtepomp, omdat de warmte niet of moeilijk naar de buitenlucht af te voeren is. Remedie: wachten of waternevelaar op warmtewisselaar zetten van de buitenunit.
Probleem 5:
koelen stopt door condensvorming op retourleiding vanaf warmtepomp. Remedie: zorg ervoor dat het plastic van de voeler is verwijderd (installateur was vergeten om het plastic te verwijderen). De voeler moet niet achter isolatie zitten (door het isolatiebedrijf verkeerd uitgevoerd). Eventueel gevormd condens kan dan niet verdampen waardoor de foutmelding in stand blijft en er niet gekoeld wordt.
Stel min. temp bij in het installateursmenu > Verwarmen/koelen instellen > CV-circuit 1 > minimum aanvoer streeftemperatuur verlagen van bijvoorbeeld 18 naar 15 oC. Bedenk wel dat er dan condensvorming kan optreden op het hoofdcircuit. Afhankelijk van hoe de leidingen lopen wil je dat wel/niet hebben. Het goed isoleren van leidingen kan condensvorming voor een belangrijk deel voorkomen.
Een rigoreuze oplossing is de sensor los te koppelen van het moederbord van de binnenunit. Daardoor krijgt de binnenunit geen informatie over eventuele condensvorming. Dit is een groen contact (MK2) op het moederbord. De warmtepomp blijft nu gewoon doorgaan met koelen. Ook als er condensvorming is op de retourleiding.
Probleem 6:
koelen stopt na een tijdje en wordt na een bepaalde tijd weer actief (de installatie lijkt een eigen leven te leiden). Het vlammetje op de kamerthermostaat licht op wanneer er gekoeld wordt en is weg als er niet gekoeld wordt.
Dit probleem kan samen hangen met een te hoge relatieve luchtvochtigheid in de woonkamer (waar de Moduline 1010H hangt). De Moduline 1010H is uitgerust met een hygrometer. Deze meet de luchtvochtigheid. Wordt deze te hoog dan is er kans dat er op de vloer (waar de waterleidingen doorheen lopen) condensvorming optreedt. De Moduline berekent de dauwpunttemperatuur bij de gemeten luchtvochtigheid. In het installateursmenu > Verwarmen/koelen instellen > CV-circuit 1 > dauwpunt temperatuur verschil kun je instellen welke veiligheidsmarge aangehouden moet worden. Stel dat hier 3oK staat en de dauwpunt temperatuur is 16oC, dan is de minimumwatertemperatuur 19oC. Je kunt het dauwpunttemperatuursverschil instellen op 2 oK. Dat geeft iets meer 'ruimte'.
Er zijn aanwijzingen dat de Nefit installatie de dauwpunttemperatuur niet correct berekend. Dat is relatief eenvoudig na te gaan door de luchtvochtigheid te meten (hygrometer). Icm met de temperatuur kan daar uit de dauwpunttemperatuur worden bepaald (ff googlen).
Een rigoreuze oplossing is door de Moduline 1010H te vervangen door de Moduline 1010 (zonder H[ygrometer]). Dat is een relatief eenvoudig klusje. Je haalt de spanning van de binnenunit; klikt de M1010H los van zijn grondplaat en klikt de M1010 erop. Steek de stekker van de binnenunit er weer in. Wacht ff en ga naar het Installateursmenu > Inbedrijfstelling > Bediening cv-kring 1 > kies voor RC100 in plaats van de andere opties.
Probleem 6:
Ik sluit niet uit dat er foutjes zitten in het voorgaande. Bedenk dat je door het by-passen van condensatie randvoorwaarden het mogelijk is dat er op ongewenste plaatsen vochtvorming optreedt (muffe geur enz).
Uiteraard houd ik me aanbevolen voor correcties, slimmere oplossingen en tips.
Succes !!
[