Inleiding
Welkom in het Nefit EnviLine warmtepomp topic. In deze eerste post staat de meest belangrijke informatie bij elkaar samen met de eerste stappen die je kunt zetten om je warmtepomp nog optimaler in te stellen, zodat je jouw woning nog duurzamer verwarmd. Zowel voor het milieu als je energierekening.Om te beginnen heeft Nefit korte gebruikersinformatie gepubliceerd over de werking van jouw installatie.
All-electric wartmepomp: https://nefit-nl-nl-b.bos...nload/pdf?file=6721817925
Hybride warmtepomp: https://nefit-nl-nl-b.bos...nload/pdf?file=6721817926
Het zo energie-efficiënt mogelijk afstellen van een warmtepomp kost veel tijd en dat is ook de reden waarom veel installateurs na het installeren het liefst niet meer terug willen komen voor het inregelen. Veel mensen hebben geen weet van de instellingen die beschikbaar zijn in het Nefit systeem en laten daarmee veel energiebesparingen liggen.
In dit topic leer je hoe je jouw warmtepomp zo energie-efficiënt mogelijk instelt en kun je uiteraard verdiepende vragen stellen en veel levendige discussies voeren!
.
Standaardinstellingen EnviLine
https://www.nefit-bosch.n...-installatie/instellingenOp deze pagina kan je zowel de instellingen van de All-Electric warmtepomp als die van de Hybride warmtepomp vinden.
Een goede basis om vanuit te starten zijn de adviesinstellingen voor je warmtepomp van Nefit. Dit document wordt regelmatig door Nefit geüpdatet met de laatste inzichten. Stel je warmtepomp in zoals geadviseerd door Nefit.
Tip: Het service-menu met meer geavanceerde instellingen is te bereiken door 5 seconden de menu-knop ingedrukt te houden.
Algemeen advies: wijzig niet teveel instellingen tegelijkertijd. Wijzig 1 of 2 instellingen en wacht minimaal 24 uur zodat je weet wat voor effect deze instellingen hebben. Een warmtepomp is een traag systeem.
.
Stooklijn instellen: hoe een goede stooklijn vinden?
Algemeen gezien moet je je realiseren dat je warmtepomp de aanvoertemperatuur regelt in functie van de buitentemperatuur, middels een stooklijn die je zelf instelt al naar gelang je situatie. Dat is voor iedereen dus anders. Deze stooklijn heeft een begin (voetpunt) bij 20 graden buitentemp, en eindigt bij -10 buitentemp (eindpunt).Voorbeeld: stel je jouw voetpunt in op 20 graden, dan maakt jouw warmtepomp 20 graden water dat naar jouw verwarming gaat (vloerverwarming en/of radiatoren). Stel je 35 graden in op je eindpunt, dan maakt de warmtepomp 35 graden bij een buitentemperatuur van -10 graden Celsius.
De juiste stooklijn is voor iedereen anders en afhankelijk van vele factoren: hoe goed je huis geïsoleerd is, of een raam open staat, hoe snel je verwarming je huis opwarmt, het vermogen van je warmtepomp, etc. Simpel gezegd: hoe kleiner en beter geïsoleerd je gebouw is, hoe lager je de stooklijn kunt instellen.
Vervolgens is het goed om te realiseren dat de warmtepomp start op hoog vermogen en dan het vermogen terugschakelt (moduleren) naar de warmtevraag in de woning. Het bereiken van deze optimale stand duurt ongeveer 45 minuten tot 1 uur. Belangrijk doel is daarom een zo lang mogelijke run draaien, want in deze optimale stand werkt je warmtepomp het zuinigst. Hoe langer de run hoe beter.
.
Een stappenplan om jouw perfecte stooklijn te vinden.
Allereerst is het goed om te weten dat je de perfecte stooklijn het beste kunt vinden als er ook daadwerkelijk verwarmt moet worden. Dat betekent dus in de winter.1. Zet eerst de ruimte-invloed uit. Deze stel je dus in op 0K. Hiermee voorkom je dat jouw thermostaat invloed heeft op de stooklijn die je wilt instellen.
2. Zet eerst alle radiatoren en vloerverwarming vol open. Maar pas op met een radiator dicht bij de warmtepomp. Als je die hebt hou die dan dicht om te voorkomen dat die je test verstoord.
3. Dan stooklijn instellen:
Begin op voetpunt 25 graden en eindpunt op 35 graden (nieuwbouw).
4. Deze instelling minimaal 24 uur laten staan.
5. Kijk wanneer de warmtepomp aangaat en schrijf dat op. Hou ook in de gaten wanneer de warmtepomp stopt en reken uit hoelang de warmtepomp gedraaid heeft.
6. Kijk na 24 uur of je woning op de gewenste temperatuur is. Bijvoorbeeld 21 graden.
Zo ja, laten staan
Zo nee, stooklijn aanpassen
Was het te warm in de kamer dan voetpunt op 23 graden zetten
Was het te koud dan voetpunt op 26 graden zetten en weer 24 uur testen
7. Herhaal dit stappenplan totdat je de perfecte stooklijn hebt gevonden.
Als je het voetpunt lager instelde kijk dan of de warmtepomp nog net zolang als de eerste test run blijft draaien. Ga uit van 2 tot 3 uur draaien dan heeft de warmtepomp de tijd om terug te moduleren naar minimum vermogen en draai je dus zo energie-efficiënt mogelijk.
Een handig ezelsbruggetje kan zijn:
Buitentemperatuur bij afwijkingen tussen 20 en 10 graden:
Voetpunt verhogen (te koud in huis) of voetpunt verlagen (te warm in huis).
Buitentemperatuur bij afwijkingen tussen 10 en 0 graden:
Voetpunt en het eindpunt verhogen als het te koud is in huis. Als het te warm is voetpunt en eindpunt verlagen.
Buitentemperatuur bij afwijkingen tussen 0 en -10 graden:
Eindpunt verhogen (te koud in huis) of eindpunt verlagen (te warm in huis).
.
Het voetpunt is een belangrijke instelling waarmee je pendelen (steeds aan/uit) van de warmtepomp voorkomt.
Het voetpunt moet niet te laag ingesteld worden omdat de warmtepomp bij een te laag voetpunt zijn minimale vermogen niet in het afgiftesysteem kwijt kan en daardoor gaat pendelen. Bij een te laag voetpunt loopt de aanvoertemperatuur hoger op dan de aanvoerstreeftemperatuur. Als de aanvoerstreeftemperatuur met 2,5 - 3 graden overschreden wordt schakelt de warmtepomp uit. De warmtepomp kan haar minimale vermogen nu niet kwijt in het verwarmingssysteem waardoor je WP dus gaat pendelen (steeds aan/uit).De uitdaging is om dat voetpunt zodanig in te stellen dat de warmtepomp nét zijn minimum vermogen kwijt kan dus nét niet gaat pendelen.
Zie het zo 19 graden in de kamer en je stuurt 20 graden water door de vloerverwarming. Dan kan de vloerverwarming weinig warmte kwijt aan de kamer, maar maak je nu 23 graden water en dat stuur je door de vloerverwarming dan kan dat makkelijker zijn warmte afgeven aan de kamer en is de retour lager en de warmtepomp kan dat verschil weer aanvullen en zo is de cirkel rond.
Ruimteinvloed geschreven door @de telegraaf
Nu gaan we de boel compliceren want je hebt een thermostaat. Die zou in het verhaal tot dusver niets doen. Daarvoor is een andere instelling; de ruimte-invloed. Bij 0K heeft de thermostaat geen invloed op de stooklijn en regelt de WP dus uitsluitend in functie van buitentemp. Wanneer deze bijvoorbeeld op 2K staat, dan wordt de stooklijn voor elke graad dat de werkelijke binnentemp. afwijkt van de gewenste binnentemp 2 graden omhoog of omlaag gezet. Dus: wanneer het binnen 16 graden is, en je thermostaat wil 20, dan wordt je aanvoertemp die uit de stooklijn komt met 4 x 2 = 8 graden verhoogd.
Dit principe moet je goed onthouden. Daarom is het goed mogelijk dat je binnentemp consequent hoger of lager is dan dat wat je met je thermostaat instelt. Het is allemaal nog wel gecompliceerder te maken, maar dit is de basis van een weersafhankelijke regeling met ruimte-invloed.
Natuurlijk is het een heel gepriegel om dit allemaal volgens jouw situatie optimaal te krijgen, maar meestal zet de leverancier de boel al wel ongeveer goed. Nog een advies: verander niet tegelijk van alles, een wp systeem is heel traag en het kan soms enige dagen duren voordat je echt effect van een instelling ziet.
.
Afronding stooklijn instellen
Heb je uiteindelijk de beste stooklijn voor jouw woning gevonden. Schakel dan de ruimte-invloed weer in op je gewenste invloed. Vaak wordt 1K of 2K toegepast. Middels deze thermostaatcompensatie wordt je stooklijn aangepast als er bijvoorbeeld een mooi zonnige dag is die (bij veel glas) de woning kan opwarmen. Om te voorkomen dat de warmtepomp dan aangaat om te verwarmen zorgt de ruimte-invloed ervoor dat de stooklijn verlaagt. Gevolg is dat de warmtepomp niet aangaat en het dus niet té warm wordt in huis.

Tweak instellingen
Om je warmtepomp nu nog verder te optimaliseren zijn er een aantal tweaks die je kunt uitvoeren. De tweaks zijn onderverdeeld in een sectie voor warmtepomp: verwarmen en warmwater voorziening.Warmtepomp: verwarmen
Temperatuur verschil TC3/TC0 verwarmenDeze instellingen is te vinden onder: servicemenu > warmtepomp > pompen. Standaard is 7K verschil bij verwarmen ingesteld. Dit staat zelfs zo in de standaarinstellingen van Nefit. Echter, deze zou je met vloerverwarming op 5K moeten instellen zoals hier op het forum aangegeven.
Heb je een radiator systeem, dan adviseert Nefit bij deze instelling 8K in te stellen. De warmtepomp draait in beide gevallen dan rustiger en maakt langere runs.
Zie ook de volgende afbeelding waarin Nefit zelf verder toelicht hoe je deze instelling het beste kunt instellen.
Elektrische bijverwarming
In je warmtepomp systeem bevindt zich een elektrisch element dat gebruikt wordt om water warm te maken. Dit kan gebeuren voor de verwarming en/of voor je warmwater voorziening. Belangrijk om te realiseren is dat dit element héél veel stroom vraagt; zomaar 9kW! Het tweaken van dit elektrische element kan je veel stroomverbruik besparen. Je kunt 2 maatregelen toepassen om stroomverbruik door het elektrische element te beperken:
1. Buitentemperatuur grenswaarde
De elektrische bijverwarmer komt pas in onder de buitentemperatuur die je instelt. Nefit adviseert deze instelling op 0 graden Celsius in te stellen. Deze instelling is belangrijk omdat je hiermee voorkomt dat je elektrische element inschakelt als het kouder wordt buiten. Standaard staat deze instelling op 10 graden Celsius wat absoluut niet nodig is en daarom ook een grote sluipverbruiker en dus groot stroomverbruik kan veroorzaken.
Afhankelijk van je situatie kun je deze instelling nog lager instellen, bijv. -5 of -10. Maar let op: het kan zo zijn dat je dan bij extreem koud weer je huis niet helemaal meer warm krijgt. In een koude winter kun je deze instelling dus het beste finetunen. Veel tweakers hebben deze instelling op -5 ingesteld.
2. Vermogen elektrische bijverwarming begrenzen
Je kunt er ook voor kiezen om het verbruikte vermogen van je elektrische element te beperken. Over het algemeen heeft het element een vermogen van 9kW. Begrenzen tot 6kW kan ook, waardoor je element minder stroom verbruikt. Echter, het verwarmen van water duurt dan natuurlijk ook langer.
Het is nog niet echt bewezen dat je met deze instelling stroom bespaart. Sommige tweakers kiezen ervoor om het elektrische element op 6kW in te stellen, want het duurt niet veel langer een legionella run op 6kW in vergelijking tot 9kW. Voor een grote boiler zou het misschien wel kunnen uitmaken.
Demping gebouwtype
Deze instelling (in servicemenu/verwarmen-koelen instellen/installatiegegevens/gebouwtype, alleen zichtbaar als Demping in het voorgaande menu is geactiveerd) zorgt ervoor de WAR-regeling rekening houdt met de temperatuur demping van een gebouw (opgeslagen warmte in een woning zorgt voor een demping). Standaard waarde is Gemiddeld.
Voor een woning die de afgelopen 10 jaar is neergezet waarbij gebruik is gemaakt van snel bouwblokken (rode holle bouwstenen voor de binnen- en buitenmuren volstaat de stand Gemiddeld.
Bij HBS (hout skelet bouw) heeft de instelling Licht de voorkeur.
Bij woningen met betonnen en/of kalkzandsteen muren heeft de instelling Zwaar de voorkeur.
Nachtverlaging
Over een nachtverlaging zijn meningen vaak verdeeld. Het is namelijk sterk afhankelijk van je installatie en huis of het zorgt voor een energie-efficiënter systeem of niet. Er wordt ook vaak aangegeven dat een WP-systeem erg traag is. Kijk en probeer dus zelf of een nachtverlaging gunstig is in jou situatie.
Hoe stel je nachtverlaging in?
1. in het hoofdmenu (1x kort drukken op menu toets)
2. stel de bedrijfsmodus op 'Auto' in en niet op 'Geoptimaliseerd' (in deze stand werkt de warmtepomp 24/7).
3. Kies bij temperatuurinstelling de temperatuur voor overdag én in de nacht
4. onder tijdfunctie kun je instellen wanneer de nachtverlaging geactiveerd en beëindigd wordt.
Geluidsproductie en stille modus
Het Bouwbesluit 2021 stelt eisen aan het geluidsdrukniveau van de buitenunit op de perceelgrens bij grondgebonden woningen, of bij posities van deuren en te openen ramen bij appartementen.
Het maximaal optredende geluidsdrukniveau mag in beide gevallen maximaal 40 dB zijn. Omdat de geluidshinder overdag als minder hinderlijk wordt ervaren, mag conform vermogen te bereiken. Daarentegen kan het zijn dat warmtepompen met meer vermogen bij gelijke omstandigheden (te leveren vermogen, buitentemperatuur, aanvoertemperatuur) minder geluid produceren doordat ze minder hard hoeven te werken, wat leidt tot minder geluidproductie.
Alle Nefit Bosch luchtwarmtepompen hebben een stilbedrijf modus. Gedurende stilbedrijf zullen de compressor en ventilator beide op een lager toerental gaan draaien en daardoor minder geluid produceren (ca. 80% van het maximale compressor toerental). De tijden waarop stilbedrijf in werking treedt is instelbaar in het gebruikersmenu van de warmtepomp (voorwaarde is softwareversie 13.07 op HMC300). Voor de nieuwe geluidseis per april 2021 zal dit stilbedrijf actief moeten zijn in de avond en nacht (tussen 19.00 en 7.00 uur). De meetmethode uit de regeling Bouwbesluit voor modulerende buitenunits een correctie van +5 dB worden toegepast voor overdag tussen 7:00 en 19.00. Dit betekent dat het optredende geluidsdrukniveau voor overdag (07:00 – 19:00) maximaal 45 dB mag zijn.
Voor het berekenen van het geluidsdrukniveau is een rekentool ontwikkeld, die door de installateur gebruikt kan gaan worden. In deze rekentool wordt ervan uitgegaan dat de buitenunit in verschillende situaties kan worden toegepast. Zie https://www.rijksoverheid...warmte--en-koudeopwekking
Standaard staat de stille modus uitgeschakeld. Afhankelijk van de plaatsingspositie van de buitenunit kan het noodzakelijk of gewenst zijn om het geluidsniveau 's nachts te verlagen. Dit kan in het servicemenu, keuze warmtepomp, optie Stiller gebruik.
Om te voldoen aan de eisen zullen er in de praktijk situaties voor kunnen komen waarbij alleen de buitenunit niet stil genoeg is. Als er geen mogelijkheid is om de buitenunit verder van de persceelgrens te plaatsen, of verder van een te openen raam of deur dan kunnen geluid accessoires een oplossing bieden.
Zowel voor onze split en monoblock buitenunits zijn er geluidsisolerende omkastingen op de markt om het
geluid te reduceren met ca. 9-15 dB, zowel van Nefit zelf als van derde partijen.
Geluid vanuit Buderus pomp unit
Veel installaties zijn voorzien van een externe Buderus cv pomp unit. Deze maakt in stand 3 en soms ook in stand 2 veel lawaai wat via contactgeluid via de achterwand hoorbaar kan zijn in de ruimte ernaast. Als de Buderus unit vrijgemaakt kan worden van de achterwand, dus geen contact hiermee kan maken, kan je deze geluidsoverlast verminderen. Helaas is bij veel installaties een pomp 2 of 3 noodzakelijk om voldoende flow te halen in de installatie.
Trillingen
Trillingen van een buitenunit die geplaatst is op bijvoorbeeld een houten dak van een garage of uitbouw kunnen overlast geven door het in resonantie komen van bouwmaterialen en/of geluidsoverlast van de buitenunit. Er zijn diverse maatregelen mogelijk om overlast door trillingen te voorkomen. Nefit zegt hierover het volgende:
- Gebruik Trillingsdempers die voor een correcte/goede ontkoppeling zorgen in verband met contactgeluiden. Er zijn hiervoor diverse oplossingen in de markt.
- Zorg voor flexibele aansluitleidingen om trilling te minimaliseren.
- Gebruik bij monoblok de installatie set (accessoire) om de buitenunit en grondleiding te ontkoppelen van
- elkaar.
- Om geluid verder te reduceren kan er rondom de buitenunit geluidsabsorberende materialen worden
- toegepast (bijvoorbeeld gras, hout snippers, etc).
Nefit heeft ergens in 2020 haar advies aangepast om een buffervat met 2 leidingen aan te sluiten, in plaats van 4. In Technisch bulletin 53 wordt daar uitleg over gegeven. Door deze wijziging wordt sindsdien ook geadviseerd om de T0 sensor direct na het T-stuk te plaatsen. In de praktijk wordt de sensor nét onder de Buderus pomp geïnstalleerd. Zie de afbeelding. Let op: dit geldt dus alleen als je buffervat met 2 leidingen is aangesloten.
CV systeem waterzijdig inregelen
Zie hiervoor: Gas besparen door middel van CV tuning deel III
.
Warm water voorziening
Vooraf gezegd:- het is efficiënter om alleen je SWW (sanitair warm water) te verwarmen als dat voldoende afgekoeld is. Dan duurt een run langer, maar verbruik je over alles minder energie doordat je warmtepomp efficiënter draait.
- probeer SWW-runs zoveel mogelijk overdag uit te voeren om 2 redenen: 1. het is warmer dan in de nacht, waardoor je WP (warmtepomp) minder stroom hoeft te gebruiken om warm water te maken en 2. als je zonnepanelen hebt kun je de stroom van je panelen gelijk omzetten in warm water. Je slaat hiermee energie op in de vorm van warm water.
Instellen SWW temperaturen
Nefit heeft 3 verschillende programma's voor het maken van SWW: Comfort, ECO en ECO+ met als aan/uit temperatuur:
Comfort 49 - 60 |
ECO 42 - 57 |
ECO+ 35 - 55 |
Kies een programma dat past bij jouw comfortwens. Uiteraard betekent het hoe hoger de temperaturen voor SWW, hoe hoger het stroomverbruik. Mijn advies: stel de temperatuur eens wat lager in en kijk of jij vindt dat jouw douche nog voldoende warm blijft en goed warm water uit je kranen komt.
Voor meer tips:
Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"
Hoe instellen dat warm water / SWW alleen overdag gebeurt
SWW overdag maken kan met behulp van een klokprogramma.
Stappenplan:
1. Eén keer op menu drukken
2. Dan warmwater kiezen
3. Dan bedrijfsmodus op eigen zetten (eigen klok programma)
4. Dan terug en een mijn programma maken
5. En de comfort, ECO of ECO+ instellingen worden dan op jouw tijden uitgevoerd en dan draai je warmwater maken op zonne-energie en overdag.
Keuze proportionele of hysterese regeling thermostaten bij aanvullende zoneregeling
Als een zoneregeling wordt toegepast in combinatie met een Nefit warmtepomp kunnen de thermostaten van de zoneregeling het beste worden ingesteld als hysterese regeling met daarbij een klein mogelijk ingestelde hysterese.
Bij een hysterese regeling zal de thermostaat pas afschakelen als ingestelde temperatuur plus de hysterese is bereikt en zal pas weer inschakelen als de ingestelde temperatuur minus de hysterese is bereikt. Het resultaat hiervan is een zone die langer open blijft staan, wat een rustiger temperatuursverloop op de desbetreffende zone geeft, weliswaar met een kleine overshoot.
Bij een proportionele regeling (ook wel aangeduid als PWM) schakelt thermostaat steeds de zone aan en uit net zolang de ingestelde temperatuur is bereikt. Hierbij wordt, hoe dichter de temperatuur van de zone bij de ingestelde temperatuur komt, de zone vaker aan en uitgeschakeld. Dit zorgt voor een onrustig beeld in het temperatuurverloop op het cv circuit, omdat de zones steeds open dicht worden gestuurd.
Standaard staan veel thermostaten ingesteld op een proportionele regeling. Dit is o.a. het geval bij Danfoss en WattsVision. Het advies is om de regeling te wijzigen naar een hysterese regeling. De hysterese regeling zorgt ervoor dat de warmtepomp rustiger en gelijkmatiger loopt met minder starts en stops waardoor de temperatuur van het cv-circuit minder fluctuaties zal vertonen en onnodig pendelen kan worden verminderd.
Voorbeeld van juiste instelling Danfoss Icon:
.
Legionella preventie
De legionellabacterie kan een forse longontsteking veroorzaken dat ook wel bekend staat als de veteranenziekte. Deze informatie is relevant voor warmtepomp installaties, omdat deze bacterie groeit in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius. Om deze reden adviseert Nefit om iedere week een thermische desinfectie uit te voeren. De installateur is ook verplicht dit desinfectie programma te activeren. Bij deze desinfectie wordt het warme water in je boiler verhoogt tot een temperatuur van >60 graden Celsius voor minimaal 30 minuten; waardoor eventueel aanwezige legionella bacteriën dood gaan.Volgens de ISSO publicaties 30.5 (LegionellaCode woninginstallaties) en 55.1 (Handleiding Legionellapreventie in Leidingwater) moet de warmtepompboiler wekelijks gedesinfecteerd te worden. Dit kan door de gehele boilerinhoud tot 60°C te verwarmen gedurende minimaal 20 minuten, of tot 65°C voor minimaal 10 minuten of voor minimaal 5 minuten op 70°C.
Energie is kostbaar en kan efficiënter gebruikt worden voor de thermische desinfectie:
- Legionella run overdag uit te voeren. Dit zorgt voor een betere COP (rendement), plus je hebt gelijk profijt van warm water dat gebruikt kan worden en bij zonnepanelen gebruik je gelijk de stroom die beschikbaar is.
- Legionella run combineren met SWW-run: Start bijvoorbeeld op zaterdagmiddag om 13:00 met comfort instelling standaard 42 start en 60 eindpunt. Bij een monoblock zal de compressor tot 60 graden werken, bij een split tot 55 (of 57) graden met compressor, daarboven op elektrisch element. Uitgaande van het gegeven dat een warmwater run ca. 45 minuten duurt om 13.30 uur starten met de legionella run. De legionella run zal nu starten op de compressor en daarna overschakelen op de elektrische elementen.
In deze afbeelding zie je hoe het warme water verdeeld is over je boiler. Het warme water stijgt en het koudere water zakt naar beneden.
Voor meer tips en tricks zie:
Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"
.
Onderhoud warmtepomp
In je warmtepomp installatie zijn over het algemeen 2 soorten filters aanwezig; een magneetfilter en een metalen zeefje. Beide filters zorgen ervoor dat het water in je leidingen vrij blijft van kleine metalen deeltjes. Hierdoor slijten de onderdelen van je installatie minder snel en is je doorstroming (flow) optimaal.Nadat je warmtepomp geïnstalleerd is wordt geadviseerd om je filters tenminste 2 keer in het opvolgende jaar schoon te maken. De filters kunnen namelijk vrij snel verzadigd raken direct na installatie.
Hierna maak je jouw filters voor het stookseizoen schoon, dat is goed voor de doorstroming (meer flow)
Hoe je jouw filters schoonmaakt vind je hier:
Magneetfilter Flamco
Magneetfilter Caleffi
Metalen zeefje
1. Kies een moment waarop je warmtepomp helemaal niets doet. Niet koelen, verwarmen, warm water et. Just to be sure.
2. Blauwe hendel omzetten. Er zit een klep in, dus maak je geen zorgen over een waterballet.
3. Schroef aan tegenovergestelde zijde de bout eraf.
Er komt een klein kopje water uitm
4. Je kunt het filter eruit halen. Let even op hoe die erin zat. Er zitten 2 uitsparingen aan.
5. Filter/zeefje schoonmaken
6. Terugplaatsen, let dus op de inkepingen.
7. Bout er weer op
8. Hendel terugzetten naar open positie.
Waterdruk op peil houden
Onder je binnenunit bevindt zich een metertje dat de leidingdruk aangeeft. Controleer dit regelmatig net zoals je dat deed bij een CV-ketel. Is de druk teveel gezakt, vul dan bij naar 1,5 bar.
Reinigen lamellen buitenunit
Voor een optimale werking van de buitenunit is het van belang om de lamellen van de buitenunit schoon te houden en te controleren op beschadigingen. Verwijder vuil en bladeren die zich hebben vastgezet op de lamellen voorzichtig met een zachte borstel.
Sneeuw- & ijsvrij houden van buitenunit
Bij sterke sneeuwval i.c.m. sterke wind is het van belang om de buitenunit sneeuw- & ijsvrij te houden, wat betekend dat de lamellen van de buitenunit niet verstopt raken met sneeuw en de defrostafvoer niet dichtvriest. Een dicht gesneeuwde en/of dichtgevroren buitenunit zal problemen kunnen krijgen met zijn juiste werking (waardoor je het mogelijk niet meer warm kan krijgen in je woning) en heeft een negatieve invloed op het rendement van de warmtepomp.
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op [Warmtepomp] Voorbereiding vorst/winterweek
.
Sensoren warmtepomp
Tc0 = retour warmte wisselaar in de binnenunitT0 = In het Envilline display heet T0 "aanvoertemperatuur". De sensor die op je aanvoer Cv leiding zit. Vaak net onder de Buderus pomp, bij een buffervat aangesloten met 2 leidingen. Zit deze sensor nog in je buffervat, dan hoort je buffervat met 4 leidingen aangesloten te zijn. Zie ook technisch bulletin 53 voor meer informatie. https://nefit-nl-nl-b.bos...k3blq4i8perfgm4f4g7rto1d6
TC3 of TC1= aanvoer kant warmtewisselaar in de binnenunit
TW1 = boilertemperatuur voor SWW
T1 = buitentemperatuur
MK2 = dauwpuntsensor
Warmwater temperatuur = de fictieve sensor van Nefit
Boiler temperatuur = de werkelijke temperatuur in je boiler voor SWW
.
FAQ
Waarom stopt de SWW-run bij een temperatuur 5 graden lager dan de ingestelde waarde?Dit is normaal. De TW1 sensor zit ongeveer in het midden van je boilervat. Het inschakelen gebeurd op de TW1 sensor.
Uitschakelen gebeurd op de TC1 en TC0 sensoren als deze de temperatuur behaald (bijv. 55 graden). Dan gaat de boiler werking uit en het kan zijn dat de boiler temperatuur TW1 50 graden is.
Bij een legionella run wordt wel doorverwarmd tot de TW1 sensor daadwerkelijk de ingestelde temperatuur bereikt.
Veel voorkomende foutmeldingen:
- Foutmelding A01/5271 alarm cv circuit hoge aanvoertemperatuur: kan optreden na een legionellarun. Is op te lossen door de maximale aanvoertemperatuur te verhogen naar 55 graden Celsius
- Foutmelding A01/5294 blokkade dauwpuntsensor: door sluiting op de dauwpuntsensor (vochtsensor) is de koelmodus uitgeschakeld. Is te voorkomen door de koeltemperatuur van het water niet lager dan 17/18 graden te zetten, hieronder kans op dauwvorming op de sensor
https://mega.nz/file/nU0x...CdUgiP6l165V0fesKvqUlDnyk
Afkortingen en begrippen
WP = warmtepompSWW = Sanitair Warm Water
COP = Coefficient Of Performance (rendement van de warmtepomp)
WAR = .Weers Afhankelijke Regeling
Moduleren = terugschakelen van vermogen (in Kwh). Middels moduleren wordt de compressoractiviteit, en daarmee het energieverbruik, exact op de warmtebehoefte afgestemd doordat het compressorvermogen van de warmtepomp op verschillende standen kan draaien.
Monitoren warmtepomp
BBQkees - https://bbqkees-electronics.nl/HusData - https://www.husdata.se/produkter.asp?prodid=18 met Rego 2000/3000 kabel
Home Assistent - https://www.home-assistant.io/
Andere relevante informatie
Voor extra verdiepende informatie over de werking van een warmtepomp is de startpositie van een ander Tweakers forum zeer interessant:Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10
Informatie document van Nefit over de werking van de wachttijden bij het inschakelen van de koelings mogelijkheid van de warmtepomp:
https://nefit-nl-nl-b.bos...k3blq4i8perfgm4f4g7rto1d6
[Voor 255% gewijzigd door scarwoman op 12-03-2023 18:32]