Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • menn0
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 03-10 14:22
jaapzb schreef op maandag 30 juni 2025 @ 20:50:
[...]


En staat die CV-pomp aan op het moment dat de honeywell zones koude (of warmte) vragen?
Nee er wordt niet gepompt dat zie ik ook op de glaasjes van de vloerverwarming. Maar die boderus die werkt in de winter prima, ik heb het idee dat de Tower dus geen pomp signaaltje geeft, ik meen ook te lezen dat er in de display niet alleen "koelen" moet staan maar ook een sneeuwvlokje. Dat is helaas niet zo.

Wat ik altijd begrepen heb, of het nou om verwarmen of koelen gaat, klepjes gaan open dat geeft iets van een onderdruk een stukje flow, de boderus herkent dat (of de wp?) en begint te pompen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 05-10 21:43
menn0 schreef op maandag 30 juni 2025 @ 22:25:
[...]


Nee er wordt niet gepompt dat zie ik ook op de glaasjes van de vloerverwarming. Maar die boderus die werkt in de winter prima, ik heb het idee dat de Tower dus geen pomp signaaltje geeft, ik meen ook te lezen dat er in de display niet alleen "koelen" moet staan maar ook een sneeuwvlokje. Dat is helaas niet zo.

Wat ik altijd begrepen heb, of het nou om verwarmen of koelen gaat, klepjes gaan open dat geeft iets van een onderdruk een stukje flow, de boderus herkent dat (of de wp?) en begint te pompen.
ik moet zeggen dat ik dat rare symbooltje op jou RC310(?) diosplay niet herken (lijkt meer op iest van die connect box): normaliter (bij Enviline) staat daar een sneeuwvlokje als ik in koelmodus staat (en dan nog een compressor symbooljte als de compressor ook echt loopt).
bij Koelen regelt de WP de watertemperatuur af op ingestelde minimum flow-temp+dauwpuntverschuiving. (zie tech bulletin 53). en de CV pomp gaat alleen lopen als er koel-behoefte is: als de ruimte warmer is dan de ingestelde thermostaat waarde. Maar dat zou niet anders moeten zijn dan bij warm bedrijf.
heeft niks te maken met druk/onderdruk.

Kijk eens naar de wacht-timers in het diagnose menu (is de koel-vertraging timer afgeslopen en staat op 0 ?)

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • menn0
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 03-10 14:22
lc8 schreef op maandag 30 juni 2025 @ 22:33:
[...]


ik moet zeggen dat ik dat rare symbooltje op jou RC310(?) diosplay niet herken (lijkt meer op iest van die connect box): normaliter (bij Enviline) staat daar een sneeuwvlokje als ik in koelmodus staat (en dan nog een compressor symbooljte als de compressor ook echt loopt).
bij Koelen regelt de WP de watertemperatuur af op ingestelde minimum flow-temp+dauwpuntverschuiving. (zie tech bulletin 53). en de CV pomp gaat alleen lopen als er koel-behoefte is: als de ruimte warmer is dan de ingestelde thermostaat waarde. Maar dat zou niet anders moeten zijn dan bij warm bedrijf.
heeft niks te maken met druk/onderdruk.

Kijk eens naar de wacht-timers in het diagnose menu (is de koel-vertraging timer afgeslopen en staat op 0 ?)
Ik heb een HMC 310, symbooltje;

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GS6xecfstg3IGtlJL1ss_liUPwY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/tI9TaY62IOJMO2jVOKxynCyF.jpg?f=user_large

Zegt iets over de communicatie.
Zelfs een professional laten komen lijkt onmogelijk, er is niet veel kennis, sommige partijen installeren blijkaar ook alleen maar de verwarm optie.

Wacht timers;

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n_KEfYTHrGLbv_6MsbLk8g_8ee0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/77b2pLGOHQZderpTHyPn2LCY.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

Zo nu en dan springt mijn enviline van "heating & cooling" mode terug in enkel "heating" mode.
Ik heb nog niet direct kunnen correleren waar het aan ligt.

De eerste keer was dat 2 minuten nadat de compressor voor het eerst ook echt ging koelen.

De tweede keer is het gebeurt exact 30 minuten nadat ik "heating activated" op off had gezet (dit is geïntegreerd met mijn domotica en als de dynamische energieprijs boven de 60 cent komt schakelt de domotica tijdelijk de mogelijkheid tot heating af.

Iemand een idee wat de verandering van "hc1 HP Mode (hpmode)" van "heating & cooling" terug naar "heating" doet schakelen?

De actuele opbrengst van mijn Tibber Homevolt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:53
JackBol schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 15:50:
Zo nu en dan springt mijn enviline van "heating & cooling" mode terug in enkel "heating" mode.
Ik heb nog niet direct kunnen correleren waar het aan ligt.

De eerste keer was dat 2 minuten nadat de compressor voor het eerst ook echt ging koelen.

De tweede keer is het gebeurt exact 30 minuten nadat ik "heating activated" op off had gezet (dit is geïntegreerd met mijn domotica en als de dynamische energieprijs boven de 60 cent komt schakelt de domotica tijdelijk de mogelijkheid tot heating af.

Iemand een idee wat de verandering van "hc1 HP Mode (hpmode)" van "heating & cooling" terug naar "heating" doet schakelen?
Misschien komt het doordat je Home Assistant opnieuw opstart

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 05-10 21:43
menn0 schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 11:09:
[...]


Ik heb een HMC 310, symbooltje;

[Afbeelding]

Zegt iets over de communicatie.
Zelfs een professional laten komen lijkt onmogelijk, er is niet veel kennis, sommige partijen installeren blijkaar ook alleen maar de verwarm optie.

Wacht timers;

[Afbeelding]
ja helaas is het die andere actieve timer:
Diagnose->monitorwaarden-> verwarmingsgoep-1 -> actieve timer.
Daar staan de verwarm/koel delay timers

en er moet dus gewoon een sneeuwvlokje staan: systeem staat dus niet in koel modus.

(ps.Ja die communicatiemodule heb ik er niet aanhangen: leuk dat de fabrikant kan meekijken.. maar als ze niet eens een software update kunnen doen en alleen maar data van mij tappen dan hoeft dat voor mij niet... HA laat alles zien wat ik wil zien immers)

[ Voor 11% gewijzigd door lc8 op 01-07-2025 19:56 ]

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

Willem senior schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 17:34:
[...]

Misschien komt het doordat je Home Assistant opnieuw opstart
Ik gebruik geen HA, gewoon rauwe API calls naar die BBQkees doos :)
Maar ik merk inderdaad dat wanneer ik heatingactivated toggle, dat die hpmode soms afschakelt inderdaad. Ik heb nu een stukje logic en API call toegevoegd die de hpmode weer hard op 2 zet nadat heatingactivated weer ingeschakeld wordt.

heatingactivated is feitelijk heating_en_cooling_activated. Want als je die off toggled gaat de koeling ook uit.

De actuele opbrengst van mijn Tibber Homevolt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 05-10 21:43
JackBol schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 15:50:
Zo nu en dan springt mijn enviline van "heating & cooling" mode terug in enkel "heating" mode.
Ik heb nog niet direct kunnen correleren waar het aan ligt.

De eerste keer was dat 2 minuten nadat de compressor voor het eerst ook echt ging koelen.

De tweede keer is het gebeurt exact 30 minuten nadat ik "heating activated" op off had gezet (dit is geïntegreerd met mijn domotica en als de dynamische energieprijs boven de 60 cent komt schakelt de domotica tijdelijk de mogelijkheid tot heating af.

Iemand een idee wat de verandering van "hc1 HP Mode (hpmode)" van "heating & cooling" terug naar "heating" doet schakelen?
is het wel zo slim om de warmtepomp zo hard af te schakelen? Het kan goed zijn dat ie net is aangesprongen en flink vermogen loopt, dan knal je de compressor uit.

Kun je niet beter het compressor gedrag indirect bijsturen (met ook als voordeel dat de WP gewoon nog zijn eigen regelingen blijft volgen?).
Ik stuur ook op 'éigen gebruik' , maar daarmee beinvloed ik het setpoint van de CV-watertemperatuur. Ik gebruik daar de beschikbare óffset' voor. ALs er meer eigen zonnenergie is zal ie het water warmer (ofkouder bij koelen) gaan maken. kan met je eigen gewenste formule...

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

lc8 schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 20:18:
[...]


is het wel zo slim om de warmtepomp zo hard af te schakelen? Het kan goed zijn dat ie net is aangesprongen en flink vermogen loopt, dan knal je de compressor uit.
Het is gewoon een bestaande software setting in the HP. Het is niet dat ik de stroom afkap of zo. Ik ga er vanuit dat die HP zelf de logic heeft om een graceful shutdown te doen.
Kun je niet beter het compressor gedrag indirect bijsturen (met ook als voordeel dat de WP gewoon nog zijn eigen regelingen blijft volgen?).
Ik stuur ook op 'éigen gebruik' , maar daarmee beinvloed ik het setpoint van de CV-watertemperatuur. Ik gebruik daar de beschikbare óffset' voor. ALs er meer eigen zonnenergie is zal ie het water warmer (ofkouder bij koelen) gaan maken. kan met je eigen gewenste formule...
Interessante approach inderdaad. Daar zal ik ook eens induiken.

[ Voor 35% gewijzigd door JackBol op 01-07-2025 21:24 ]

De actuele opbrengst van mijn Tibber Homevolt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • svendebie
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 13-07 21:57
Beste,

Ik heb een Bosch Compress 7800i LW. Heel tevreden tot nu toe.
Het koelen op deze hete dagen is niet zo geweldig. Ik begrijp dat de flow temp in principe op het dauwpunt + 2 graden zou moeten liggen, maar ik begrijp de dauwpunt berekening niet.
HC1 Current room temperature:23.9C
Relative air humidity: 64%
Dewpoint temp: 18.5C
Met als gevolg een selected flow temp van 21C.

Als ik een dauwpunt berekening doe, kom ik op een dauwpunt van 16.7C.

Enig idee waar het fout zit?

Sven
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/os33U4ANHyGzWR3FbJbQ0CWznUs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ORlJot56dSY80Ohc8AimV9rW.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 05-10 21:43
svendebie schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 23:20:
Beste,

Ik heb een Bosch Compress 7800i LW. Heel tevreden tot nu toe.
Het koelen op deze hete dagen is niet zo geweldig. Ik begrijp dat de flow temp in principe op het dauwpunt + 2 graden zou moeten liggen, maar ik begrijp de dauwpunt berekening niet.
HC1 Current room temperature:23.9C
Relative air humidity: 64%
Dewpoint temp: 18.5C
Met als gevolg een selected flow temp van 21C.

Als ik een dauwpunt berekening doe, kom ik op een dauwpunt van 16.7C.

Enig idee waar het fout zit?

Sven
[Afbeelding]
plaatje is niet leesbaar
- heb je de dewpoint offset op 2 staan?
- wat heb je voor minimum flow-temperature ingesteld? (hpminflowtemp)
- en je hebt het hierboven over selected flowtemp: die ken ik niet, wel target flow temp ... misschien de verkeerde?

en hoe ziet je T0 er dan uit? is ie onder de Targetflow gekomen of komt ie daar nooit?
-

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 06-10 13:05
svendebie schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 23:20:
Beste,

Ik heb een Bosch Compress 7800i LW. Heel tevreden tot nu toe.
Het koelen op deze hete dagen is niet zo geweldig. Ik begrijp dat de flow temp in principe op het dauwpunt + 2 graden zou moeten liggen, maar ik begrijp de dauwpunt berekening niet.
HC1 Current room temperature:23.9C
Relative air humidity: 64%
Dewpoint temp: 18.5C
Met als gevolg een selected flow temp van 21C.

Als ik een dauwpunt berekening doe, kom ik op een dauwpunt van 16.7C.

Enig idee waar het fout zit?

Sven
[Afbeelding]
Ik vond het ook al gek. Volgens mij berekent hij het dauwpunt adhv de condities buiten, want de luchtontvochtiger heeft geen enkel effect. Maar ook als ik hem voor de buitencondities uitreken klopt het niet.

Selected flow temp is hier 20 graden nog, dus dat schiet niet op ook.

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • svendebie
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 13-07 21:57
hc1 dewpoint offset 2K
hc1 HP min flow temp: 7C
(ik heb ook nog een hc1 min flow temp: 25C, maar die wordt enkel bij heating gebruikt)
thermostat hc1 target temp = boiler selected flow temp = 21C
TC0 = 21.3C

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8z_WRGi0dPkEojuyHXR7rGBUi9E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sH7v9GoPl5hx5D7jTtQeQ4mw.png?f=fotoalbum_large

Bosch Compress 7800i LW 8 + CR10H + HP-PCU + ems-esp + HA

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • menn0
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 03-10 14:22
lc8 schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 19:54:
[...]


ja helaas is het die andere actieve timer:
Diagnose->monitorwaarden-> verwarmingsgoep-1 -> actieve timer.
Daar staan de verwarm/koel delay timers

en er moet dus gewoon een sneeuwvlokje staan: systeem staat dus niet in koel modus.

(ps.Ja die communicatiemodule heb ik er niet aanhangen: leuk dat de fabrikant kan meekijken.. maar als ze niet eens een software update kunnen doen en alleen maar data van mij tappen dan hoeft dat voor mij niet... HA laat alles zien wat ik wil zien immers)
Ik heb die settings daar niet, dat komt denk ik omdat ik die groep "hard" op koelen heb gezet.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/htAYLXwQKp3GFyC8_rnnHK4KfLs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A5ZeaRIm8xGcWtUzhh72X0bb.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qHKDyWFYPRl4hRPs6BNnWy_m7fQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EncGUD1e5a10Ywz39UWXDwoZ.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PieterL
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 06-10 14:18
svendebie schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 08:54:
hc1 dewpoint offset 2K
hc1 HP min flow temp: 7C
(ik heb ook nog een hc1 min flow temp: 25C, maar die wordt enkel bij heating gebruikt)
thermostat hc1 target temp = boiler selected flow temp = 21C
TC0 = 21.3C

[Afbeelding]

Bosch Compress 7800i LW 8 + CR10H + HP-PCU + ems-esp + HA
Klopt ja.
Bij een dauwpunt van 18gr start het koelen pas bij een vloer(T0) van 18+2+3= 23 graden.

Koelen met een Nefit wp kan dus niet bij warm weer. In ons land loopt dan namelijk ook de vochtigheid op. Jammer ...

Bosch 3400iElec 10kw bbqkees HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • svendebie
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 13-07 21:57
Eerste probleem is de dauwpunt berekening.

HC1 Current room temperature:23.9C
Relative air humidity: 64%
Dewpoint temp: 18.5C (?????????)
Als ik een dauwpunt berekening doe, kom ik op een dauwpunt van 16.7C.

Hoe berekent Bosch de dauwpunt temp?

En dan.. koelen doet hij zeker wel. Maar met een veel te hoge temp/

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PieterL
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 06-10 14:18
Je waarden zijn hier ongeveer hetzelfde en de dew 18.2C

Knap als je 7800i dan koelt. Volgens Technisch Bulletin 53 is je vloer dan minstens 23C.

Bosch 3400iElec 10kw bbqkees HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
svendebie schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 11:21:
Eerste probleem is de dauwpunt berekening.

HC1 Current room temperature:23.9C
Relative air humidity: 64%
Dewpoint temp: 18.5C (?????????)
Als ik een dauwpunt berekening doe, kom ik op een dauwpunt van 16.7C.

Hoe berekent Bosch de dauwpunt temp?

En dan.. koelen doet hij zeker wel. Maar met een veel te hoge temp/
Meestal word simpelweg de magnus formule gebruikt, of er word een tabelletje geraadpleegd. Maar wat ze echt doen zullen we waarschijnlijk nooit weten.

De kans bestaat wel dat ze nog wat plussen op de waarde die uit de berekening komt (of de waardes die de berekening in gaan), omdat de magnus-formule een benadering is en dus niet geheel accuraat. De Nefit/Bosch warmtepompen zijn erg conservatief wat betreft kans op vochtproblemen.

Als je van die dauwpuntberekening af wilt heb je twee opties:

- condenssensor op je aanvoerbuis plaatsen en een 1010 zonder H ophangen (ik weet niet zeker of hij met een 1010H de condenssensor voorrang geeft);
- alleen 1010 zonder H ophangen, dan heb je geen RV-meting en zal hij gewoon gaan koelen zonder beveiliging op vocht (zou ik niet aanbevelen, de kans is dus groot dat je vochtproblemen krijgt, en dit werkt op mijn model maar kan op andere modellen weer anders werken)

[ Voor 20% gewijzigd door jaapzb op 02-07-2025 12:20 ]

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JvdBosch
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 05-10 18:24
JackBol schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 15:50:
Zo nu en dan springt mijn enviline van "heating & cooling" mode terug in enkel "heating" mode.
Ik heb nog niet direct kunnen correleren waar het aan ligt.

De eerste keer was dat 2 minuten nadat de compressor voor het eerst ook echt ging koelen.

De tweede keer is het gebeurt exact 30 minuten nadat ik "heating activated" op off had gezet (dit is geïntegreerd met mijn domotica en als de dynamische energieprijs boven de 60 cent komt schakelt de domotica tijdelijk de mogelijkheid tot heating af.

Iemand een idee wat de verandering van "hc1 HP Mode (hpmode)" van "heating & cooling" terug naar "heating" doet schakelen?
Ik zocht me ook een ongeluk naar de cooling instellingen. Blijkt dat bij Heating Activated op Off, alle koeling onzichtbaar is... De WP is dus daar niet op te sturen bij koelen. Ik dacht de thermostat_hc1_hpoperatingmode op off te zetten bij hoge prijs en op cooling bij lage, maar dit heb ik nog niet getest.

e-Niro Runway Red met Smokey Grey interieur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JvdBosch
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 05-10 18:24
Koelen blijft een black box bij mij. Ik heb het nu redelijk aan de praat en hij was lekker aan het koelen vanaf gister. Maar vandaag om 11.42 stopt hij er ineens mee. Aan alle voorwaarden is voldaan volgens mij (kamer 25 graden, thermostaat op 17), en ik heb de condensbescherming uitgezet.

Enige wat ik kan bedenken is dat de current flow (15 graden) lange tijd lager was dan de selected flow (16 graden). Dus dat hij zijn koeling niet kwijt kan en dus maar even uitgaat?

Dus nu al bijna 3 1/2 uur zonder koelen, en ik weet niet waarom... Irritant!!

e-Niro Runway Red met Smokey Grey interieur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

JvdBosch schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 15:21:
Koelen blijft een black box bij mij. Ik heb het nu redelijk aan de praat en hij was lekker aan het koelen vanaf gister. Maar vandaag om 11.42 stopt hij er ineens mee. Aan alle voorwaarden is voldaan volgens mij (kamer 25 graden, thermostaat op 17), en ik heb de condensbescherming uitgezet.

Enige wat ik kan bedenken is dat de current flow (15 graden) lange tijd lager was dan de selected flow (16 graden). Dus dat hij zijn koeling niet kwijt kan en dus maar even uitgaat?

Dus nu al bijna 3 1/2 uur zonder koelen, en ik weet niet waarom... Irritant!!
Kijk ff of je een error hebt (lastcode).

De actuele opbrengst van mijn Tibber Homevolt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JvdBosch
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 05-10 18:24
JackBol schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 15:27:
[...]

Kijk ff of je een error hebt (lastcode).
Dank, dauwpuntsensor.... Even afdekken!

e-Niro Runway Red met Smokey Grey interieur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • menn0
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 03-10 14:22
JvdBosch schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 15:21:
Koelen blijft een black box bij mij. Ik heb het nu redelijk aan de praat en hij was lekker aan het koelen vanaf gister. Maar vandaag om 11.42 stopt hij er ineens mee. Aan alle voorwaarden is voldaan volgens mij (kamer 25 graden, thermostaat op 17), en ik heb de condensbescherming uitgezet.

Enige wat ik kan bedenken is dat de current flow (15 graden) lange tijd lager was dan de selected flow (16 graden). Dus dat hij zijn koeling niet kwijt kan en dus maar even uitgaat?

Dus nu al bijna 3 1/2 uur zonder koelen, en ik weet niet waarom... Irritant!!
Ik kom nog helemaal niet aan koelen toe vanwege die black box :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Astronaut
  • Registratie: Juni 2006
  • Niet online
Heeft iemand de virtuele thermostaat van BBQKees werkend gekregen? Mij is het nog niet goed gelukt.
Deze documentatie is alles wat ik er over kan vinden: https://github.com/emsesp/EMS-ESP32/discussions/1287

Dan zou je (op eigen risico natuurlijk) de gemeten luchtvochtigheid (op basis van een andere sensor) wat kunnen tweaken om de dauwpuntstemperatuur wat omlaag te brengen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

lc8 schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 20:18:
Kun je niet beter het compressor gedrag indirect bijsturen (met ook als voordeel dat de WP gewoon nog zijn eigen regelingen blijft volgen?).
Ik stuur ook op 'éigen gebruik' , maar daarmee beinvloed ik het setpoint van de CV-watertemperatuur. Ik gebruik daar de beschikbare óffset' voor. ALs er meer eigen zonnenergie is zal ie het water warmer (ofkouder bij koelen) gaan maken. kan met je eigen gewenste formule...
Even voor de duidelijkheid, jij gebruikt dit field: "hc1 offset temperature (offsettemp)" daarvoor denk ik?
En voor mijn begrip, als je heating wilt "uitschakelen", dan zet je deze offset op +10 en als je koeling wil forceren naar -10? Of moet ik het anders zien?

De actuele opbrengst van mijn Tibber Homevolt


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 05-10 21:43
JackBol schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 18:41:
[...]


Even voor de duidelijkheid, jij gebruikt dit field: "hc1 offset temperature (offsettemp)" daarvoor denk ik?
En voor mijn begrip, als je heating wilt "uitschakelen", dan zet je deze offset op +10 en als je koeling wil forceren naar -10? Of moet ik het anders zien?
yep. bij verwarmen werkt dat, bij koelen niet, want dan wordt naar de flow-min-temp gekeken: hieronder de automation die iedere minuut de waarde van de stooklijn of koel-target bij stelt.

de waarde die ik er in schrijf is een zelf gecreerde sensor (template-helper) met een formuletje aan de hand van een aantal inputs, waaronder mijn eigen solar-productie. die ik nog eens door een filter haal.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
alias: Solar stel stooklijn bij
description: ""
triggers:
  - trigger: time_pattern
    minutes: /1
conditions: []
actions:
  - action: number.set_value
    data:
      value: "{{ states('sensor.wp_offset_temperature_filtered') }}"
    target:
      entity_id: number.thermostat_hc1_offsettemp
  - action: number.set_value
    data:
      value: "{{ states('sensor.wp_cooling_min_flowtemp_filtered') }}"
    target:
      entity_id: number.thermostat_hc1_hpminflowtemp
mode: single


verder integreerd de WP regeling wel net als bij verwarmen het verschil tussen T0 (CV_aanvoer) en de selected-flow-temperature (bij koelen)
maar er zitten ook een paar factoren in die ik niet zo snap.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Y-HG-5kC0rkQ1EC1zNRsB1BoHQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/s21YUbm7BiIwFlWUY8LoDqia.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 17% gewijzigd door lc8 op 02-07-2025 22:57 ]

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 05-10 21:43
PieterL schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 10:33:
[...]

Klopt ja.
Bij een dauwpunt van 18gr start het koelen pas bij een vloer(T0) van 18+2+3= 23 graden.

Koelen met een Nefit wp kan dus niet bij warm weer. In ons land loopt dan namelijk ook de vochtigheid op. Jammer ...
hele goeie: je moet idd dewpointoffset EN delta-T voor koelen er nog bij optellen voordat de pomp aanslaat!

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

Dank! Dat wordt een mooi projectje voor dit weekend.

De actuele opbrengst van mijn Tibber Homevolt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Philip43
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 21-08 17:43
Hoi allen,

Kan er iemand mij een verklaring geven waarom mijn Warmtepomp op het dak een verschil geeft van soms maar liefst 7 graden tov de echte buitentemperatuur?

Ik heb gister avond nog gekeken in de monitorring app van bosch, 24.00u, gaf ie 24 graden, terwijl het maar 17 graden was

Dit wil dus ook zeggen dat de warmtepomp heel de nacht blijft koelen terwijl dit niet nodig is, en ook dat wanneer het te heet word door de dag de warmtepomp stopt met koelen terwijl ik net wil dat ie blijft koelen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
Philip43 schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 08:45:
Hoi allen,

Kan er iemand mij een verklaring geven waarom mijn Warmtepomp op het dak een verschil geeft van soms maar liefst 7 graden tov de echte buitentemperatuur?

Ik heb gister avond nog gekeken in de monitorring app van bosch, 24.00u, gaf ie 24 graden, terwijl het maar 17 graden was

Dit wil dus ook zeggen dat de warmtepomp heel de nacht blijft koelen terwijl dit niet nodig is, en ook dat wanneer het te heet word door de dag de warmtepomp stopt met koelen terwijl ik net wil dat ie blijft koelen
Als die in de zon staat dan kan de sensor het snel een stuk warmer hebben. Zeker plat dak met zwarte bitumen, ga er maar eens naast staan op een zonnige dag dan zal je wel merken dat het daar goed warm kan worden.

Er zijn in dit topic ik geloof ik meer mensen met dit probleem, die hebben het volgens mij opgelost door het sensortje wat verder af te dekken?

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Philip43
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 21-08 17:43
jaapzb schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 09:58:
[...]


Als die in de zon staat dan kan de sensor het snel een stuk warmer hebben. Zeker plat dak met zwarte bitumen, ga er maar eens naast staan op een zonnige dag dan zal je wel merken dat het daar goed warm kan worden.

Er zijn in dit topic ik geloof ik meer mensen met dit probleem, die hebben het volgens mij opgelost door het sensortje wat verder af te dekken?
Dan Moet ik eens het dak op die sensor zoeken, hangt die gewoon in het zicht?
Ik stel mij dan wel de vraag: Als het heel de nacht donker en koud is zou dat verschil toch weg moeten zijn en dat was deze morgend om 7.30u nog steeds 4 graden

Ik heb witte dakbedekking laten leggen om geen hitte aan te trekken zoals bij zwarte bekleding :-)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Philip43
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 21-08 17:43
Philip43 schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 11:12:
[...]

Dan Moet ik eens het dak op die sensor zoeken, hangt die gewoon in het zicht?
Ik stel mij dan wel de vraag: Als het heel de nacht donker en koud is zou dat verschil toch weg moeten zijn en dat was deze morgend om 7.30u nog steeds 4 graden

Ik heb witte dakbedekking laten leggen om geen hitte aan te trekken zoals bij zwarte bekleding :-)
edit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jrk4ovdD1cL_j3OCxQFcXVzkyQM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GaBeSozpRhPltPVNjCsEPs6B.jpg?f=fotoalbum_large

Ik denk gevonden? waar dat tegenhangt voelt ook licht warm aan dus dat zal + de zon het verschil verklaren?

Ik ga er morgen iets boven maken

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sjefke32
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 06-10 11:41
Wij zijn inmiddels een jaar of vier in bezit van een Enviline Split 7.0Kw. In het begin hebben we wat last gehad van geluid, met name op hele koude dagen. We hebben destijds een Merford behuizing over de buitenunitngeplaatst.

Echter willen we de buitenunit nu gaan verplaatsen naar een locatie waarvan ik denk dat we geen last van het geluid zullen hebben.

Ik wil dit graag testen. Iemand enig idee hoe we de compressor manueel op volle kracht kunnen laten draaien zonder de winter af te hoeven wachten?

Het idee is de warmtepomp te verhuizen, testen en eventueel terug te verhuizen bij negatieve test. Mocht het wel goed gaan dan blijft hij natuurlijk staan en kan de dakdoorvoer herbruikt worden voor een airco.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tomtom901
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 21:22

tomtom901

Moderator General Chat
Sjefke32 schreef op maandag 7 juli 2025 @ 22:38:
Wij zijn inmiddels een jaar of vier in bezit van een Enviline Split 7.0Kw. In het begin hebben we wat last gehad van geluid, met name op hele koude dagen. We hebben destijds een Merford behuizing over de buitenunitngeplaatst.

Echter willen we de buitenunit nu gaan verplaatsen naar een locatie waarvan ik denk dat we geen last van het geluid zullen hebben.

Ik wil dit graag testen. Iemand enig idee hoe we de compressor manueel op volle kracht kunnen laten draaien zonder de winter af te hoeven wachten?

Het idee is de warmtepomp te verhuizen, testen en eventueel terug te verhuizen bij negatieve test. Mocht het wel goed gaan dan blijft hij natuurlijk staan en kan de dakdoorvoer herbruikt worden voor een airco.
Comfort warm water run trekt hem bij mij naar de max.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:53
Sjefke32 schreef op maandag 7 juli 2025 @ 22:38:
Wij zijn inmiddels een jaar of vier in bezit van een Enviline Split 7.0Kw. In het begin hebben we wat last gehad van geluid, met name op hele koude dagen. We hebben destijds een Merford behuizing over de buitenunitngeplaatst.

Echter willen we de buitenunit nu gaan verplaatsen naar een locatie waarvan ik denk dat we geen last van het geluid zullen hebben.

Ik wil dit graag testen. Iemand enig idee hoe we de compressor manueel op volle kracht kunnen laten draaien zonder de winter af te hoeven wachten?

Het idee is de warmtepomp te verhuizen, testen en eventueel terug te verhuizen bij negatieve test. Mocht het wel goed gaan dan blijft hij natuurlijk staan en kan de dakdoorvoer herbruikt worden voor een airco.
Op continu verwarmen zetten dan uurtje wachten ( zijn de timers voor omschakelen ) en dan de thermostaat op 35 graden zetten Dan gaat die vol draaien
En zoals Tomtom901 schrijft kan een warm water run ook als test
Succes met verplaatsen de het testen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • svendebie
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 13-07 21:57
jaapzb schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 12:15:
[...]


Meestal word simpelweg de magnus formule gebruikt, of er word een tabelletje geraadpleegd. Maar wat ze echt doen zullen we waarschijnlijk nooit weten.

De kans bestaat wel dat ze nog wat plussen op de waarde die uit de berekening komt (of de waardes die de berekening in gaan), omdat de magnus-formule een benadering is en dus niet geheel accuraat. De Nefit/Bosch warmtepompen zijn erg conservatief wat betreft kans op vochtproblemen.

Als je van die dauwpuntberekening af wilt heb je twee opties:

- condenssensor op je aanvoerbuis plaatsen en een 1010 zonder H ophangen (ik weet niet zeker of hij met een 1010H de condenssensor voorrang geeft);
- alleen 1010 zonder H ophangen, dan heb je geen RV-meting en zal hij gewoon gaan koelen zonder beveiliging op vocht (zou ik niet aanbevelen, de kans is dus groot dat je vochtproblemen krijgt, en dit werkt op mijn model maar kan op andere modellen weer anders werken)
Derde optie (tip van Bosch technieker). Zet type verwarming op convectoren ipv vloerverwarming. Hij bevestigde dat er veel marge wordt genomen om condensatie te vermijden... mss wat te veel. Ik test het uit bij de volgende warme dagen. En op die manier kan ik nog steeds de vochtigheid uitlezen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 05-10 21:43
svendebie schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 17:57:
[...]

Derde optie (tip van Bosch technieker). Zet type verwarming op convectoren ipv vloerverwarming. Hij bevestigde dat er veel marge wordt genomen om condensatie te vermijden... mss wat te veel. Ik test het uit bij de volgende warme dagen. En op die manier kan ik nog steeds de vochtigheid uitlezen.
het instellen van de pomp op 'convetor/radiator/vloer verwarming' heeft alleen tot gevolg dat een aantal van de op zich inidividueel in te stellen parameters tegelijk veranderen (een soort scenario-instelling dus). Makkelijk voor installateurs die niet weten wat de individuele parameters precies doen, maar t voegt weinig toe.

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • menn0
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 03-10 14:22
Eindelijk het fel begeerde sneeuwvlokje!...... De sleutel was inderdaad het aansluiten van een 1010h.
Echter nog geen koelen, ik zag wel dat Evohome succesvol BD91T's open zet, en er is zelfs flow.

De Bosch Nefit doet echter geen Koel run, dat zie ik hierboven vaker. De timer stond op 1 uur dus ik denk, geen probleem, gewoon een kwestie van geduld.
Echter, in de bedrijfsgegevens zie ik ook terug dat er geen run is gestart, en dat de aanvoertemperatuur ook veel te hoog is (23.9).

Ik las in dit topic dat het soms helpt om de tower (IDU monoblock 5-9TS) even uit en weer aan te zetten.
Nu heb ik geen foutmeldingen maar wel het volgende , status koel circuit; Alarm

Ik hoop dat dit betekent dat hij signaleert dat aan alle koel voorwaarden is voldaan maar de timer afwacht, maar dat is waarschijnlijk wishful thinking. Iemand een idee?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Q1ZQuKoW_BdyZMBNbk5HyN5RsM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RT97qUOi0ti9bOPMMKE1wxUR.jpg?f=fotoalbum_large

Update; alarm is eraf

Nog green koeling :(
Ik heb deze getallen;Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YEsi8fgGARl0-uimQWfDysVW5xM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6oo8iet5ooXDFY1IyPsfjJUs.jpg?f=fotoalbum_large

Is dit het rijstzakje/silicone problem?
Je Zou morgen verwachten dat als je net als ik een dedicated condenssensor hebt, deze uiteindelijk Denise rem mag zijn. Als je wel een 1010h hebr maar green condenssensor snap ik het nog maar nu niet.

Kan iemand bevestigen dat deze tempersturen in combi met luchtvochtigheid de llatste drempel is?

[ Voor 24% gewijzigd door menn0 op 12-07-2025 14:43 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maartenvdv737
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 21:56
Ik denk erover mijn hybride nefit bosch compress 3000i van het gas te halen. Dat kan met een elektrisch cv ketel ter ondersteuning. Bij mij loopt alle cv verwarming via een 100l buffervat achter de warmtepomp.

Zou het ook een optie zijn in de 1 1/2" aansluiting van het buffervat een warmtespiraal (6kw) te doen en die als bijverwarming instellen op de warmtepomp?

Deze spiralen zijn meestal niet traploos in te stellen.

Het gaat hier dus over het ondersteunen als de WP de aanvoertemperatuur niet haalt.

Heeft iemand dit gedaan?

Ik blijf er iig vrij nuchter onder....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 02-10 22:27
menn0 schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 16:24:

Nog green koeling :(
Ik heb deze getallen;[Afbeelding]

Kan iemand bevestigen dat deze tempersturen in combi met luchtvochtigheid de llatste drempel is?
Met 64% luchtvochtigheid en de huidige buitentemperaturen vrijwel gegarandeerd dat de 1010H de boel blokkeert. Je dauwpunt ligt ook 5K boven de aanvoerstreeftemperatuur (en dan moet je de marge van minimaal 2K er nog bij optellen), dus de compressor gaat niet aan.
De dauwpuntstemperatuur berekening van Nefit klopt volgens mij ook voor geen meter.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • menn0
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 03-10 14:22
Pompadour schreef op maandag 14 juli 2025 @ 14:54:
[...]

Met 64% luchtvochtigheid en de huidige buitentemperaturen vrijwel gegarandeerd dat de 1010H de boel blokkeert. Je dauwpunt ligt ook 5K boven de aanvoerstreeftemperatuur (en dan moet je de marge van minimaal 2K er nog bij optellen), dus de compressor gaat niet aan.
De dauwpuntstemperatuur berekening van Nefit klopt volgens mij ook voor geen meter.
Het is dus of een zakje rijst of een 1010 icm condens sensor, optie 3 is geloof ik met HA een fake thermostaat maken. Jammer is dat als je een 1010H hebt en een condensatie sensor (zoals ik) de condensatie sensor de 1010h ook niet overruled. En die berekening van ze klopt inderdaad niet.
Toch is dit moeilijk te bevatten, dit betekent toch dat in het allergrootste deel van de gebruikers het koelen gewoon niet werkt. Ik zal ze een mailtje sturen om in volgende firmware te kijken naar dauwpunt berekening van een enviline icm 1010h. Ik ga naast het siliconen zakje, er maar wat rijst bijgooien en marktplaats een 1010 zoeken grrrr

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 02-10 22:27
menn0 schreef op maandag 14 juli 2025 @ 15:16:
[...]

Het is dus of een zakje rijst of een 1010 icm condens sensor, optie 3 is geloof ik met HA een fake thermostaat maken.
Optie 4 en voor mij beste optie is een Bosch EasyControl thermostaat. Die heeft een meer nauwkeurige dauwpuntberekening die je eventueel ook nog kunt uitschakelen (dan gedraagt ie zich dus ook als 1010).
Qua uiterlijk ook niet verkeerd 8)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • menn0
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 03-10 14:22
Pompadour schreef op maandag 14 juli 2025 @ 15:37:
[...]

Optie 4 en voor mij beste optie is een Bosch EasyControl thermostaat. Die heeft een meer nauwkeurige dauwpuntberekening die je eventueel ook nog kunt uitschakelen (dan gedraagt ie zich dus ook als 1010).
Qua uiterlijk ook niet verkeerd 8)
Mooi apparaat, alleen voor in de technische ruimte wel wat overkill :) Voor na-regeling ben ik aan evohome gebonden.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 02-10 22:27
menn0 schreef op maandag 14 juli 2025 @ 15:16:
[...]
. Jammer is dat als je een 1010H hebt en een condensatie sensor (zoals ik) de condensatie sensor de 1010h ook niet overruled. En die berekening van ze klopt inderdaad niet.
De WP ‘weet’ volgens mij ook niet dat er een condenssensor aan hangt, deze krijgt pas op het moment dat er vocht op de sensor zit een signaal en breekt dan koelen af met storingsmelding A01/5294 of 5295.

EasyControls staan er ook genoeg op Marktplaats (heb ik de mijne ook vandaan)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
Als er toch een vochtsensor op de buis zit, dan is het een stuk goedkoper om een 1010 (zonder H) te kopen, twee tientjes op marktplaats. EasyControls op marktplaats gaan voor de 90 en de 175 euro en dat is toch jammer voor een thermostaat die je verder helemaal niet gebruikt (er zit immers al evohome).

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Online JJ
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 19:18
Inmiddels de warmtepomp aangesloten op Home Assistant met BBQKees. Kan alles prima uitlezen. Echter het instellen van de temperatuur valt nog niet mee. Als ik de gewenste kamertemperatuur instel, dan wordt deze binnen seconde weer teruggezet op de oude waarde. Waarschijnlijk probeer ik de verkeerde parameter te overschrijven. Weet iemand welke waarde ik moet hebben om te temperatuur in te stellen?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:53
Online JJ schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 16:35:
Inmiddels de warmtepomp aangesloten op Home Assistant met BBQKees. Kan alles prima uitlezen. Echter het instellen van de temperatuur valt nog niet mee. Als ik de gewenste kamertemperatuur instel, dan wordt deze binnen seconde weer teruggezet op de oude waarde. Waarschijnlijk probeer ik de verkeerde parameter te overschrijven. Weet iemand welke waarde ik moet hebben om te temperatuur in te stellen?
Ik gebruik deze voor de thermostaat : climate.thermostat_hc1 maar die werkt wel bij verwarmen maar niet bij koelen
Dan als je ook bij koelen de temperatuur wilt instellen kun je deze gebruiken: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-nDouXB5gpv7W8Jo7DJmIEoF8Hg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BISrY0cQd1zp5BQrt95JRc4K.jpg?f=fotoalbum_large
In home assistant is al een standaard thermostaat kaartje dat is deze met die climate.thermostat_hc1
Dat ziet er zo uit : Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GWComAdzkq7WOYlndAWDvSdWa84=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EvJEqvQTK2dwJx3YDsYWLLFn.jpg?f=fotoalbum_large
Ik zelf gebruik deze simpele thermostaat met home assistant kun je via Hacs downloaden dit kaartje
En dan kun je zelf er sensors in plaatsen wat je zou willen monitoren
Deze gebruik ik met mijn sensors die moet je dus zelf aanpassen als je ook zoiets na wilt maken
Hier is het voorbeeld :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uoXDn1hkeNsY1hRwTiCO4-n8w4Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dw6dvFLDQVY4SiLk7ksaYTJm.jpg?f=fotoalbum_large dat rondje boven 24 graden zie je normaal niet maar daar druk je om de temperatuur te verhogen en onder de 24 is er ook een rondje om te verlagen ( die zie je nu niet)
Hier is de code die je bij dit kaartje gebruikt :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dXiY5feoSsVrjz0WG_ymE2quWTI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wtDUCBEZYKWhmpCCPX9WsphJ.jpg?f=fotoalbum_large

:) succes

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hema56
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 06-10 17:50
Beste,

Ik Heb een Nefit Envile monoblock all electric met zonnecollectoren .

Nu blijft mijn temperatuur in de boiler hoog en als ik ww neem lijkt het dat ik het ww van de boiler onderin te nemen waar het zonnesysteem gemeten wordt b.v boiler temperatuur 65 graden en en onderin 45 graden

Probleem heb maar een beetje ww en de warmtepomp komt pas laat in dus koude douche.

B.v. ingesteld om ww te verwarmen op 45 graden dan komt deze pas in op 32 graden.

Heb al de tw1 voeler vernieuwd maar het lijkt erop dat de waarde daar niets mee gedaan wordt

Voor alle duidelikheid er zitten dus 2 voelers op de boiler en het lijkt erop dat erop de onderste geregeld wordt.

Vraag wat te doen alvast bedankt voor de suggesties.

Groet Henk

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:53
Hema56 schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 08:42:
Beste,

Ik Heb een Nefit Envile monoblock all electric met zonnecollectoren .

Nu blijft mijn temperatuur in de boiler hoog en als ik ww neem lijkt het dat ik het ww van de boiler onderin te nemen waar het zonnesysteem gemeten wordt b.v boiler temperatuur 65 graden en en onderin 45 graden

Probleem heb maar een beetje ww en de warmtepomp komt pas laat in dus koude douche.

B.v. ingesteld om ww te verwarmen op 45 graden dan komt deze pas in op 32 graden.

Heb al de tw1 voeler vernieuwd maar het lijkt erop dat de waarde daar niets mee gedaan wordt

Voor alle duidelikheid er zitten dus 2 voelers op de boiler en het lijkt erop dat erop de onderste geregeld wordt.

Vraag wat te doen alvast bedankt voor de suggesties.

Groet Henk
Je sensor zou op 3/4 of in het midden van het boilervat moeten zitten
Dan de leidingen :
warm water tap je aan de bovenkant en koud water komt in (aanvoer koud ) aan de onderkant van het boilervat zodat er een gelaagd boilervat ontstaat met drie punten van een temperatuur verschil onderin is het koude inkomen leiding water dan in het midden is de gemeten temperatuur van het boilervat en boven in het boilervat is het heetste water verschil met meting van standaard boilervat van Nefit 5 graden met de gemeten sensor (sensor meet 45 dan is het boven waar je het hete water tapt 50 graden)
De gelaagdheid wordt verstoord door het boilervat weer te gaan opwarmen dat komt door de pomp

Dus kijk je sensors na of die goed geplaatst zijn en ook of de leidingen wel kloppen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Buis07
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 22:46
Online JJ schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 16:35:
Inmiddels de warmtepomp aangesloten op Home Assistant met BBQKees. Kan alles prima uitlezen. Echter het instellen van de temperatuur valt nog niet mee. Als ik de gewenste kamertemperatuur instel, dan wordt deze binnen seconde weer teruggezet op de oude waarde. Waarschijnlijk probeer ik de verkeerde parameter te overschrijven. Weet iemand welke waarde ik moet hebben om te temperatuur in te stellen?
Heb jij een handleiding hoe ik de bbq lees koppelen aan Homeassistant?

BBQ Kees werkt bij mij prima maar kan hem niet gekoppeld krijgen aan home assistant

[ Voor 7% gewijzigd door Buis07 op 19-07-2025 15:34 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:53
Buis07 schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 15:33:
[...]


Heb jij een handleiding hoe ik de bbq lees koppelen aan Homeassistant?

BBQ Kees werkt bij mij prima maar kan hem niet gekoppeld krijgen aan home assistant
Misschien helpt deze link je verder om bbqkees in home assistant te krijgen
Link : https://bbqkees-electroni...way/configuring-mqtt.html

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • +8 Henk 'm!

  • Online JJ
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 19:18
Buis07 schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 15:33:
[...]


Heb jij een handleiding hoe ik de bbq lees koppelen aan Homeassistant?

BBQ Kees werkt bij mij prima maar kan hem niet gekoppeld krijgen aan home assistant
Ik heb gewoon de handleiding gevolgd vanaf hoofdstuk 9: https://bbqkees-electroni...er-manual-EMS-Gateway.pdf

Je moet je Home Assistant wel als MQTT broker instellen. Dat is te vinden bij add-ons.

Vervolgens een dashboard maken:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wpxjllPpLBX2CMBOaiEzFO6Wh08=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SHjvmTjLjmmMzgrx2qbseBg1.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 34% gewijzigd door Online JJ op 19-07-2025 18:38 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • krizzziz
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 06-10 16:11
Online JJ schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 18:32:
[...]


Ik heb gewoon de handleiding gevolgd vanaf hoofdstuk 9: https://bbqkees-electroni...er-manual-EMS-Gateway.pdf

Je moet je Home Assistant wel als MQTT broker instellen. Dat is te vinden bij add-ons.

Vervolgens een dashboard maken:

[Afbeelding]
Gaaf dashboard! Zou je de yaml willen delen? In principe moeten de benamingen overeenkomen vanuit de BBQkees en zou de integratie makkelijk moeten kunnen verlopen :)

ehhhh..HOI


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Online JJ
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 19:18
krizzziz schreef op zondag 20 juli 2025 @ 09:19:
[...]

Gaaf dashboard! Zou je de yaml willen delen? In principe moeten de benamingen overeenkomen vanuit de BBQkees en zou de integratie makkelijk moeten kunnen verlopen :)
Zeker:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
type: picture-elements
elements:
  - type: image
    style:
      left: 50%
      top: 50%
      width: 100%
    entity: binary_sensor.boiler_dhw_3wayvalve
    image: /api/image/serve/380186e2f28a606787ba64a43910bf8c/original
    state_image:
      "on": /api/image/serve/2e3cf52754c4cb8b5e04cbb4d37ba0a3/original
      "off": /api/image/serve/2ceecaaae6ef075faee03b854f71bab3/original
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: image
    style:
      left: 50%
      top: 50%
      width: 100%
    entity: binary_sensor.boiler_heatingpump
    image: /api/image/serve/380186e2f28a606787ba64a43910bf8c/original
    state_image:
      "on": /api/image/serve/5806c96e9394b3a396a2a11488e4ca79/original
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: image
    style:
      left: 50%
      top: 50%
      width: 100%
    entity: binary_sensor.boiler_pc1on
    image: /api/image/serve/380186e2f28a606787ba64a43910bf8c/original
    state_image:
      "on": /api/image/serve/4411544307114b96fd6fa551801c6aae/original
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: image
    style:
      left: 50%
      top: 50%
      width: 100%
    entity: binary_sensor.compressor_on
    image: /api/image/serve/380186e2f28a606787ba64a43910bf8c/original
    state_image:
      "on": /api/image/serve/958cb6e3c924846aa884923d45c58b6d/original
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: image
    style:
      left: 50%
      top: 50%
      width: 100%
    image: /api/image/serve/980ef9650847dd789744557541fb5464/original
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_rettemp
    style:
      left: 39%
      top: 49.2%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptc0
    style:
      left: 44.1%
      top: 37.1%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptc3
    style:
      left: 44.1%
      top: 30.6%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptc1
    style:
      left: 44.1%
      top: 24.2%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptw1
    style:
      left: 13.2%
      top: 29.5%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_curflowtemp
    style:
      left: 30.0%
      top: 66.0%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.thermostat_hc1_currtemp
    style:
      left: 6.0%
      top: 84.2%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptr3
    style:
      left: 53.9%
      top: 24.1%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptr7
    style:
      left: 53.9%
      top: 37.1%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptr5
    style:
      left: 62.3%
      top: 33.3%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptr6
    style:
      left: 76.3%
      top: 33.3%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptr4
    style:
      left: 76.5%
      top: 11.6%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hppl1
    style:
      left: 96.6%
      top: 12.0%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptl2
    style:
      left: 96.6%
      top: 21.4%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hpph1
    style:
      left: 96.6%
      top: 31.0%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hpcircspd
    style:
      left: 35.2%
      top: 19.6%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_heatingpumpmod
    style:
      left: 20.6%
      top: 84.1%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.thermostat_hc1_targetflowtemp
    style:
      left: 48.2%
      top: 66.0%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.delta_currentflow_targetflow
    style:
      left: 39.0%
      top: 77.7%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.thermostat_dampedoutdoortemp
    style:
      left: 59.7%
      top: 5.3%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hp4way
    style:
      left: 57.4%
      top: 53.3%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hppower
    style:
      left: 69.2%
      top: 23.1%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hpactivity
    style:
      left: 69.2%
      top: 17.1%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_auxheaterstatus
    style:
      left: 23.0%
      top: 7.7%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.hysteresis_delta_current_target_flow_afgerond
    style:
      left: 55.5%
      top: 77.7%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.delta_tc3_tc0
    style:
      left: 35.4%
      top: 33.8%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.thermostat_hc1_airhumidity
    style:
      left: 6.0%
      top: 90.1%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.thermostat_hc1_dewtemperature
    style:
      left: 6.0%
      top: 95.9%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: number.thermostat_hc1_seltemp
    style:
      left: 6.0%
      top: 78.3%
      font-size: 1.2vw
    suffix: " °C"
image: /api/image/serve/d662c8315a95817e1e37dc7ba7b43925/original
dark_mode_image: /api/image/serve/5b76538ee27290578c87c49c5612d4fa/original

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mobstaa
  • Registratie: Juli 2010
  • Niet online
Online JJ schreef op zondag 20 juli 2025 @ 12:42:
[...]


Zeker:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
type: picture-elements
elements:
  - type: image
    style:
      left: 50%
      top: 50%
      width: 100%
    entity: binary_sensor.boiler_dhw_3wayvalve
    image: /api/image/serve/380186e2f28a606787ba64a43910bf8c/original
    state_image:
      "on": /api/image/serve/2e3cf52754c4cb8b5e04cbb4d37ba0a3/original
      "off": /api/image/serve/2ceecaaae6ef075faee03b854f71bab3/original
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: image
    style:
      left: 50%
      top: 50%
      width: 100%
    entity: binary_sensor.boiler_heatingpump
    image: /api/image/serve/380186e2f28a606787ba64a43910bf8c/original
    state_image:
      "on": /api/image/serve/5806c96e9394b3a396a2a11488e4ca79/original
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: image
    style:
      left: 50%
      top: 50%
      width: 100%
    entity: binary_sensor.boiler_pc1on
    image: /api/image/serve/380186e2f28a606787ba64a43910bf8c/original
    state_image:
      "on": /api/image/serve/4411544307114b96fd6fa551801c6aae/original
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: image
    style:
      left: 50%
      top: 50%
      width: 100%
    entity: binary_sensor.compressor_on
    image: /api/image/serve/380186e2f28a606787ba64a43910bf8c/original
    state_image:
      "on": /api/image/serve/958cb6e3c924846aa884923d45c58b6d/original
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: image
    style:
      left: 50%
      top: 50%
      width: 100%
    image: /api/image/serve/980ef9650847dd789744557541fb5464/original
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_rettemp
    style:
      left: 39%
      top: 49.2%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptc0
    style:
      left: 44.1%
      top: 37.1%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptc3
    style:
      left: 44.1%
      top: 30.6%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptc1
    style:
      left: 44.1%
      top: 24.2%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptw1
    style:
      left: 13.2%
      top: 29.5%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_curflowtemp
    style:
      left: 30.0%
      top: 66.0%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.thermostat_hc1_currtemp
    style:
      left: 6.0%
      top: 84.2%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptr3
    style:
      left: 53.9%
      top: 24.1%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptr7
    style:
      left: 53.9%
      top: 37.1%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptr5
    style:
      left: 62.3%
      top: 33.3%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptr6
    style:
      left: 76.3%
      top: 33.3%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptr4
    style:
      left: 76.5%
      top: 11.6%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hppl1
    style:
      left: 96.6%
      top: 12.0%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptl2
    style:
      left: 96.6%
      top: 21.4%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hpph1
    style:
      left: 96.6%
      top: 31.0%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hpcircspd
    style:
      left: 35.2%
      top: 19.6%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_heatingpumpmod
    style:
      left: 20.6%
      top: 84.1%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.thermostat_hc1_targetflowtemp
    style:
      left: 48.2%
      top: 66.0%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.delta_currentflow_targetflow
    style:
      left: 39.0%
      top: 77.7%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.thermostat_dampedoutdoortemp
    style:
      left: 59.7%
      top: 5.3%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hp4way
    style:
      left: 57.4%
      top: 53.3%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hppower
    style:
      left: 69.2%
      top: 23.1%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hpactivity
    style:
      left: 69.2%
      top: 17.1%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_auxheaterstatus
    style:
      left: 23.0%
      top: 7.7%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.hysteresis_delta_current_target_flow_afgerond
    style:
      left: 55.5%
      top: 77.7%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.delta_tc3_tc0
    style:
      left: 35.4%
      top: 33.8%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.thermostat_hc1_airhumidity
    style:
      left: 6.0%
      top: 90.1%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.thermostat_hc1_dewtemperature
    style:
      left: 6.0%
      top: 95.9%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: number.thermostat_hc1_seltemp
    style:
      left: 6.0%
      top: 78.3%
      font-size: 1.2vw
    suffix: " °C"
image: /api/image/serve/d662c8315a95817e1e37dc7ba7b43925/original
dark_mode_image: /api/image/serve/5b76538ee27290578c87c49c5612d4fa/original
Ziet er erg tof uit! Heb je ook de afbeelding? :P

Nefit EnviLine 7400I AW 7 | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Buderus pomp | Home Assistant | BBQKees | Itho HRU 300R | Tibber


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • menn0
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 03-10 14:22
Hierbij nog even mijn bevindingen en hopelijk tips voor andere tweakers aangaande koeling!

- Nefit Enviline Monoblock Tower model 5-9TS
- Evohome Naregeling met kleppen aangestuurd door BD91T (3x) en ruimten dmv HCC100
- Thermostaten in elke ruimte soms een Round Wireless soms een D4TR

Probleem: Bedieningspaneel HMC310 op de boiler gaf aan koeling, evohome openende de kleppen, maar compressor ging niet aan, en dus werd er niet gekoeld.

Stap 1: Condensensor monteren op leiding
Resultaat geen effect
Stap 2 : 1010H afstandsbediening aansluitem op EMS bus van de boiler
Resultaat: Geen effect -> Luchtvochtigheid icm dauwpunt liet koelen niet toe, letop! de condensatiesensor overruled hier de berekening dus NIET. Daadwerkelijk wel of geen condensatie op basis van de sensor stop wellicht het proces wel (zover niet gekomen) maar staat het proces van koelen iig niet toe als er geen condensatie is.
Stap 3: 1010H vervangen door 1010 (geen luchtvochtigheid meting)
Resultaat: Er wordt gekoeld!

Aanvoerstreef: 16 graden, -> (zeer) lichte condensatie rond unit, delta retour 2 a 2,5 graden) bij kamertemperatuur van 25 graden.

Ik heb hem laten draaien in geforceerde koelmodus, positief daaraan is dat je gewoon een lange run krijgt er wordt nooit gependeld omdat immers de kamertemperatuur (streef) van 21 nooit gehaald wordt (in ieder geval mij niet gelukt in 34 uur draaien)
-> Nadeel bij dit is dat je em niet zo maar kan uitzetten.

Oplossing:
Hij staat nu op geforceerd koelen met aanvoerstreef van 16 maar dan wel in vakantiemodus, zegt het weerbericht dat het morgen of overmorgen bijv >30 graden wordt, haal je hem dus 1 a 2 dagen vantevoren van vakantiemodus af.

Ik zal ook nog eens proberen met adaptief wisselen tussen verwarmen/koelen dan zal het koelbedrijf stoppen op basis van vooraf ingesltede parameters. Ik las hier wel dat ie dan best vaak ermee stopt en dus pendelt, dat wilde ik niet.

Ook zijn de uiteindelijke resultaten bij mij overigens ook niet heeeel geweldig (behoeft meer testen), maar doordat in NL de luchtvochtigheid in algemene zin hoog is, kan er uberhaupt lastig gekoeld worden als je die niet eerst naar beneden brengt. In mijn geval zou ik dan de aanvoerstreef nog wat verder kunnen laten zaken, maar goed. Een andere tweaker heeft hier een topic over gemaakt, om via de WTW je lucht te laten ontvochtigen.
Je merkt dat je een hele koude vloer krijgt maar ik denk dat de lucht max 1 graad gekoeld heb gekregen (lastig te concluderen natuurlijk).

Dank iedereen voor alle hulp!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hema56
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 06-10 17:50
Beste Willem,
Ik heb alles nagekeken en de sensoren zitten op juiste plaats voor de sww en de leidingen van koud en warm water ook.
Als er gedouched wordt dan geeft de boiler nog ongeveer 60 graden aan maar in werkelijkheid krijg ik even vodoende warmwater maar snel daarna nog geen 40 graden op mijn douchekop.
Na het douchen geeft sensor TW1 nog b.v. 60 graden aan maar sensor TS2 van de zonneboiler geeft dan 25 graden aan.
Logisch zou zijn dat de warmtepomp in komt als er koud water bijkomt maar deze blijft uit tot je eigenlijk niet meer kunt douchen omdat het sww dan te koud is.
Ingesteld dat als het sww onder de 48 graden komt moet inkomen en dat doet hij niet.
Vraag zit er een vertraging op of staat er misschien een instelling verkeerd.
Ik heb sensor TW1 al vernieuwd maar geen resultaat.
Graag advies alvast bedankt
Henk

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:53
Hema56 schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 16:01:
Beste Willem,
Ik heb alles nagekeken en de sensoren zitten op juiste plaats voor de sww en de leidingen van koud en warm water ook.
Als er gedouched wordt dan geeft de boiler nog ongeveer 60 graden aan maar in werkelijkheid krijg ik even vodoende warmwater maar snel daarna nog geen 40 graden op mijn douchekop.
Na het douchen geeft sensor TW1 nog b.v. 60 graden aan maar sensor TS2 van de zonneboiler geeft dan 25 graden aan.
Logisch zou zijn dat de warmtepomp in komt als er koud water bijkomt maar deze blijft uit tot je eigenlijk niet meer kunt douchen omdat het sww dan te koud is.
Ingesteld dat als het sww onder de 48 graden komt moet inkomen en dat doet hij niet.
Vraag zit er een vertraging op of staat er misschien een instelling verkeerd.
Ik heb sensor TW1 al vernieuwd maar geen resultaat.
Graag advies alvast bedankt
Henk
De warmwater run start bij 48 ingesteld pas bij 47 het boilervat weer te verwarmen er zit dus 1 graad wacht tijd op

Maar heb je toevallig niet het warmwater met het klokprogramma ingesteld want dan reageert de warmwater run pas bij de ingestelde tijd ( tijd vak dat de warmtepomp het boilervat mag verwarmen)

En wat ook nog kan is dat je thermostaat kraan niet goed kan mengen (werken ) met een lagere warmwater temperatuur

De standaard instellingen kun je vinden in de TS van dit topic en dan downloaden zodat je die kan controleren

[ Voor 3% gewijzigd door Willem senior op 29-07-2025 17:52 ]

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hema56
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 06-10 17:50
Hoi Willem

Bedankt voor je bericht .
Het ww staat bij mij opcontinu aan ik ga topic van TS lezen en deze indtellingen nakijken.
Alvast bedankt voor je reactie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JelmerV
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 04-10 16:34
Uitbreiden installatie met extra vloerverwarmingsgroep voor tuinhuis

Hi, als eigenaar van een Nefit Enviline Monoblock all-electric volg ik de laatste jaren dit topic regelmatig en heb al vele tips toegepast. Nu heb ik zelf ook een vraag over hoe ik op een eenvoudige manier een vloerverwarmingszone kan toevoegen.

Ik wil de warmtepomp namelijk gaan gebruiken voor de vloerverwarming van een tuinkantoor wat wij recent hebben laten plaatsen. Het gaat om +/- 10m2 extra en de transportleidingen heb ik inmiddels al in de grond liggen. Vanuit het buffervat komt er een aftakking naar het tuinkantoor, daar wil ik een zoneklep laten plaatsen die afhankelijk van of er warmtevraag is in het tuinkantoor open of dicht wordt gezet.

In principe wil ik in eerste instantie de thermostaat alleen de zoneklep laten regelen, wat betekent dat als de hoofdwoning geen warmtevraag heeft het tuinkantoor dat ook niet krijgt. Ik wil even aankijken hoe dat gaat, omdat volledige naregeling volgens mij een wat kostbaardere operatie is.

Nu lees ik ook dat mensen een thermostaatkraan gebruiken ipv een zoneklep. Zou dat ook een optie zijn? En ik ben uberhaupt benieuwd of er mensen zijn met een soortgelijke situatie en hoe ze dit opgelost hebben en met welke thermostaat(kraan) en/of zoneklep.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 05-10 21:56
JelmerV schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 14:47:
Uitbreiden installatie met extra vloerverwarmingsgroep voor tuinhuis

Hi, als eigenaar van een Nefit Enviline Monoblock all-electric volg ik de laatste jaren dit topic regelmatig en heb al vele tips toegepast. Nu heb ik zelf ook een vraag over hoe ik op een eenvoudige manier een vloerverwarmingszone kan toevoegen.

Ik wil de warmtepomp namelijk gaan gebruiken voor de vloerverwarming van een tuinkantoor wat wij recent hebben laten plaatsen. Het gaat om +/- 10m2 extra en de transportleidingen heb ik inmiddels al in de grond liggen. Vanuit het buffervat komt er een aftakking naar het tuinkantoor, daar wil ik een zoneklep laten plaatsen die afhankelijk van of er warmtevraag is in het tuinkantoor open of dicht wordt gezet.

In principe wil ik in eerste instantie de thermostaat alleen de zoneklep laten regelen, wat betekent dat als de hoofdwoning geen warmtevraag heeft het tuinkantoor dat ook niet krijgt. Ik wil even aankijken hoe dat gaat, omdat volledige naregeling volgens mij een wat kostbaardere operatie is.

Nu lees ik ook dat mensen een thermostaatkraan gebruiken ipv een zoneklep. Zou dat ook een optie zijn? En ik ben uberhaupt benieuwd of er mensen zijn met een soortgelijke situatie en hoe ze dit opgelost hebben en met welke thermostaat(kraan) en/of zoneklep.
Als je een zoneregeling zou gaan toepassen (mijn voorkeur) zou je dat ook voor je bestaande circuit moeten doen. Uit je bericht kan ik niet halen of je hiervoor ook een zoneregeling gebruikt, of dit ook vloerverwarming of verwarming met radiatoren betreft. Bij geen zoneregeling zou je ervoor kunnen kiezen om een thermostaatkraan te kiezen met een externe temperatuurvoeler die dan in de ruimte zelf komt te hangen. In het start topic staan wel een aantal zoneregelingen beschreven, zelf gebruik ik WattsVision welke met zonnekleppen werkt op de vloerverwarming verdelers. Je moet er in elk geval wel rekening mee houden dat je de flow door de nieuwe groep sterk zal moeten gaan knijpen, dit om overshoot van de nieuwe groep te voorkomen en een vermindering van warmtecapaciteit in je bestaande woning.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JelmerV
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 04-10 16:34
Nous112 schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 09:48:
[...]

Als je een zoneregeling zou gaan toepassen (mijn voorkeur) zou je dat ook voor je bestaande circuit moeten doen. Uit je bericht kan ik niet halen of je hiervoor ook een zoneregeling gebruikt, of dit ook vloerverwarming of verwarming met radiatoren betreft. Bij geen zoneregeling zou je ervoor kunnen kiezen om een thermostaatkraan te kiezen met een externe temperatuurvoeler die dan in de ruimte zelf komt te hangen. In het start topic staan wel een aantal zoneregelingen beschreven, zelf gebruik ik WattsVision welke met zonnekleppen werkt op de vloerverwarming verdelers. Je moet er in elk geval wel rekening mee houden dat je de flow door de nieuwe groep sterk zal moeten gaan knijpen, dit om overshoot van de nieuwe groep te voorkomen en een vermindering van warmtecapaciteit in je bestaande woning.
Ik pas op dit moment geen zoneregeling toe. Het huidige circuit is alleen vloerverwarming voor een 2-kamer appartement van 55m2, dus het is voor ons niet echt nodig de groepen apart te regelen.

In eerste instantie zoek ik een eenvoudige (en budget vriendelijke) oplossing voor het 2e circuit. Een thermostaatkraan die draait de aanvoer naar het circuit dan open of dicht afhankelijk van de ingestelde temperatuur in het tuinkantoor? Dus dan heb je geen 2-weg klep nodig?

[ Voor 6% gewijzigd door JelmerV op 17-08-2025 14:59 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JMS 450
  • Registratie: Februari 2003
  • Niet online
Als je een heel nieuw circuit aanlegt waarom ga je dan niet een 2e pompgroep?

Misschien overkill voor "enkel 10m2", maar transport door je tuin zou ik graag los houden van de circulatie in huis. Al is het alleen maar vanwege drukverliezen van een lange transport leiding tov bestaande installatie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JelmerV
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 04-10 16:34
JMS 450 schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 08:50:
Als je een heel nieuw circuit aanlegt waarom ga je dan niet een 2e pompgroep?

Misschien overkill voor "enkel 10m2", maar transport door je tuin zou ik graag los houden van de circulatie in huis. Al is het alleen maar vanwege drukverliezen van een lange transport leiding tov bestaande installatie.
Mensen die ik tot nu toe heb gesproken hebben dat niet geopperd, maar het lijkt mij dat dit ook een duurdere oplossing is. Bedoel je daarmee een vloerverwarming verdeler met pomp of heb ik het dan mis?

Ik heb nu overigens ook een vloerverwarming verdeler met pomp voor het huis (en ken de discussies binnen dit topic hierover) en dat werkt voor ons nog steeds prima. De aanvoer en retour zijn ongeveer 12m enkele reis, dus dat valt denk ik mee qua afstand?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • VanEck1981
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 04-09 12:59
Heeft er iemand toevallig ervaring met het aansturen van deze WP met Homey? Is het mogelijk om via Homey te sturen indien de dynamische energieprijs bv hoger is dan €0,30. Of wanneer er een overschot aan zonne energie is het warm water vat tot max energie te verwarmen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JMS 450
  • Registratie: Februari 2003
  • Niet online
JelmerV schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 13:00:
[...]
.... Bedoel je daarmee een vloerverwarming verdeler met pomp of heb ik het dan mis?
....
Nee ik doelde op een extra Buderus pompgroep met een MM100 module, de pomp die vanuit je buffervat je huis voorziet van CV water.
De pomp die in het zwarte piepschuim zit. Je kan zo'n module er naast zetten en dan kan je de warmte vraag van je schuur los regelen van je huis.

Toevoeging,
Linkje naar aansluitschema's als je op pagina 12 kijkt zie je de aansluiting van een tweede pomp groep.

[ Voor 19% gewijzigd door JMS 450 op 01-09-2025 16:32 ]


  • JelmerV
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 04-10 16:34
JMS 450 schreef op maandag 1 september 2025 @ 14:41:
[...]


Nee ik doelde op een extra Buderus pompgroep met een MM100 module, de pomp die vanuit je buffervat je huis voorziet van CV water.
De pomp die in het zwarte piepschuim zit. Je kan zo'n module er naast zetten en dan kan je de warmte vraag van je schuur los regelen van je huis.

Toevoeging,
Linkje naar aansluitschema's als je op pagina 12 kijkt zie je de aansluiting van een tweede pomp groep.
Aha helder, ik heb momenteel een Grundfos Alpha2 pomp op mn buffervat zitten die zorgt voor het transport naar de verdeler in mn hoofdwoning. Dit is een gesloten verdeler waar ook een pomp op zit. Een uitbreiding met extra pomp is direct een kostbare investering, ik wil eerst kijken of ik het met de huidige opzet red. Het ombouwen van de huidige verdeler (is een therminon) naar een open verdeler is ook nog een optie die ik daarbij overweeg.

Wat ik nu overweeg is om mijn huidige 1010 thermostaat te vervangen met een Nefit Easy Control thermostaat. In de aanvoerleiding naar mijn tuinhuis plaats ik vervolgens een zoneklep die wordt aangestuurd door een bosch slimme thermostaat die ook gekoppeld is aan easycontrol, zodat deze bij warmte vraag de klep aanstuurt en een signaal geeft aan de warmtepomp. Enige wat ik mij nog afvraag is of ik voor de hoofdwoning dan nog een aparte thermostaat nodig hebben en een zoneklep.

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • KaEs
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 06-10 18:04
VanEck1981 schreef op maandag 1 september 2025 @ 14:08:
Heeft er iemand toevallig ervaring met het aansturen van deze WP met Homey? Is het mogelijk om via Homey te sturen indien de dynamische energieprijs bv hoger is dan €0,30. Of wanneer er een overschot aan zonne energie is het warm water vat tot max energie te verwarmen?
We zitten hier op Tweakers dus wat spelen met me Homey en HA is natuurlijk helemaal prima. Ik vraag met wel af wat het aan comfort verlies geeft en de daadwerkelijke (financiële) winst is als je sterkt gaat sturen op de actuele (!) energieprijzen.

Ook ik heb een dynamisch energietarief. Sinds een jaar hanteer ik de volgende instelling zonder tussenkomst van Homey of HA.

- via het klokprogramma alle dagen tussen 7:00-9:00 uur en 17:00-20:00 uur de ruimte temperatuur 2 graden lager. Door een goede isolatie en en de bufferende werking van vloerverwarming koelt het niet merkbaar af. De genoemde uren zijn tijdens de winter bijna altijd de duurste uren dus daarmee bespaar je. Zomers zijn dat niet altijd (wel vaak) de duurste uren maar dan staat de verwarming toch niet aan.
- om 14:00 uur heb ik elke dag standaard een Comfort + blok voor het warme tapwater ingesteld. Op dat tijdstip is het tarief voor de dagperiode vaak relatief laag. Na afschaffing van de salderingregeling komt daar het argument bij dat de zonnepanelen op dat tijdstip vaak het meeste stroom opwekken en daarmee het zelfgebruik stijgt.

Ik draai nu ongeveer een jaar met bovenstaande instellingen. Het patroon van de dynamische tarieven is vrijwel elke dag het zelfde. Alleen uitzonderlijke situaties zoals harde wind of geen wind kunnen af en toe het patroon verstoren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pachmo
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 05-10 18:16
Heb de zoekfunctie reeds gebruikt maar niet kunnen.

Zit met het volgende we hebben een nefit enviline split 7.0 t-s en onlangs in de keuken en hal een nieuwe dekvloer en plavuizen gekregen.
Nu wil ik het vloerdroog programma laten lopen maar dan word er geen warm water gemaakt in de boiler?
Wat zou hier aan instelling fout kunnen staan.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 02-10 22:27
pachmo schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 22:22:
Nu wil ik het vloerdroog programma laten lopen maar dan word er geen warm water gemaakt in de boiler?
Wat zou hier aan instelling fout kunnen staan.
Dat lijkt me geen instellingsfout, maar eerder een standaard instelling. Het vloerdroogprogramma volgt een aantal dagen met getrapte verwarmingstemperatuurverhogingen en -verlagingen. Ik denk niet dat het programma hierbij ook rekening houdt dat er ook nog warmwater bereid moet worden. Deze instelling is dan ook voornamelijk gericht op nieuwbouwwoningen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gijs-96
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 20:32
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het integreren van mijn Nefit EnviLine warmtepomp in Loxone, via het bekende BBQ-Kees kastje. Op dit moment kan ik al diverse sensoren uitlezen en enkele instellingen aanpassen, maar ik loop tegen een paar beperkingen aan.
Wat ik graag zou willen realiseren:

✅ Alarmmelding: Bij een storing of alarm van de warmtepomp wil ik direct een melding ontvangen in Loxone.
✅ Thermostaat vervangen: Ik wil de originele Nefit thermostaat verwijderen en de gewenste ruimtetemperatuur vanuit Loxone naar de warmtepomp sturen.
✅ Aanvoertemperatuur instellen: Is het mogelijk om via Loxone een gewenste aanvoertemperatuur naar de warmtepomp te sturen?

Zijn er hier mensen die dit al succesvol hebben geïntegreerd via het BBQ-Kees kastje in Loxone? Ik zou het enorm waarderen als iemand een voorbeeldconfiguratie, stappenplan of tips wil delen.
Alvast bedankt!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

Gijs-96 schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 10:56:
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het integreren van mijn Nefit EnviLine warmtepomp in Loxone, via het bekende BBQ-Kees kastje. Op dit moment kan ik al diverse sensoren uitlezen en enkele instellingen aanpassen, maar ik loop tegen een paar beperkingen aan.
Wat ik graag zou willen realiseren:

✅ Alarmmelding: Bij een storing of alarm van de warmtepomp wil ik direct een melding ontvangen in Loxone.
✅ Thermostaat vervangen: Ik wil de originele Nefit thermostaat verwijderen en de gewenste ruimtetemperatuur vanuit Loxone naar de warmtepomp sturen.
✅ Aanvoertemperatuur instellen: Is het mogelijk om via Loxone een gewenste aanvoertemperatuur naar de warmtepomp te sturen?

Zijn er hier mensen die dit al succesvol hebben geïntegreerd via het BBQ-Kees kastje in Loxone? Ik zou het enorm waarderen als iemand een voorbeeldconfiguratie, stappenplan of tips wil delen.
Alvast bedankt!
Ik heb 1 en 3 voor elkaar. 2 zou ik afraden omdat die Nefit een thermostaat op de EMS bus verwacht voor aansturing van hc1.

Ik vanavond wel mijn implementatie van 1 en 3 delen.

De actuele opbrengst van mijn Tibber Homevolt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Buis07
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 22:46
Afgelopen januari had de hybride Wp monoblok het heel erg zwaar in perioden dat het mistig was en koud.
Hierdoor bevroor de buitenunit steeds en ging al de warmte in het defrossen was de buiten unit zitten.
De woning werd hierdoor niet warm want het defrossen ging de hele dag door omdat het de hele mistig was.

Ik laat de cv ketel zolaat mogelijk bijspringen en wordt pas ingeschakeld onder de 1-2 graden.
Volgens berekeningen was een 5kW Wp voldoende , ik heb gekozen voor een 7kW dus moet sterk genoeg zijn.

Wat zou ik kunnen doen om komende winter dit probleem op te lossen zonder dat ik veel meer gas ga gebruiken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

JackBol schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 13:10:
[...]


Ik heb 1 en 3 voor elkaar. 2 zou ik afraden omdat die Nefit een thermostaat op de EMS bus verwacht voor aansturing van hc1.

Ik vanavond wel mijn implementatie van 1 en 3 delen.
Alarmmelding: Bij een storing of alarm van de warmtepomp wil ik direct een melding ontvangen in Loxone.

Ik kijk naar de lastcode waarde in de boiler API (http://<EMSESP_IP>/api/boiler/). Bij een actieve fout staat daar iets zoals:

code:
1
  "last error code (lastcode)": "A01(5271) 16.09.2025 16:48 - now"


En bij een oude error staat er:

code:
1
  "last error code (lastcode)": "A01(5271) 16.09.2025 16:48 - 16.09.2025 17:42"


Ik heb een HTTP virtual input op de boiler API met de onderstaande command recognition die de eerste letter na ' - ' uitleest. Als dat een "n" is (ascii 110) dan gaat het signaal hoog.

code:
1
lastcode":"\i - \i\1


Daarmee kan je vervolgens doen wat je wilt, zoals bijv een push notification.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AX4Ww5AxSij3Vk8JltNqnAYOj5I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8eSCTB8V1Q7IBFen1ZAfoDWX.png?f=fotoalbum_large


Aanvoertemperatuur instellen: Is het mogelijk om via Loxone een gewenste aanvoertemperatuur naar de warmtepomp te sturen?

Dit heb ik met een selection switch en een virtual out gedaan.
De reden waarom deze overigens op 25 staat is omdat ik vloerverwarming heb en met de valves de room temp beheers.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GRKpfZHmQ9wxEzjBN1oBeqD3iHM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DAfAtEnQEU9Eqyu3hriscBLm.png?f=fotoalbum_large

Dit is de config van de virtual out.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uXI6C71F3LV0hC2_z0d8k7ZRUgw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/q3GFuCWvJDaLlDNHTixz8XD2.png?f=fotoalbum_large

code:
1
{"cmd":"remoteseltemp", "data":"<v>"}

De actuele opbrengst van mijn Tibber Homevolt


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:53
Buis07 schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 14:43:
Afgelopen januari had de hybride Wp monoblok het heel erg zwaar in perioden dat het mistig was en koud.
Hierdoor bevroor de buitenunit steeds en ging al de warmte in het defrossen was de buiten unit zitten.
De woning werd hierdoor niet warm want het defrossen ging de hele dag door omdat het de hele mistig was.

Ik laat de cv ketel zolaat mogelijk bijspringen en wordt pas ingeschakeld onder de 1-2 graden.
Volgens berekeningen was een 5kW Wp voldoende , ik heb gekozen voor een 7kW dus moet sterk genoeg zijn.

Wat zou ik kunnen doen om komende winter dit probleem op te lossen zonder dat ik veel meer gas ga gebruiken.
Onder de 5 graden buiten zijn defrosts normaal vorige winter was extreem mistig en dus ook zeer veel vocht in de lucht wat dan bevriest op de buiten unit
Wat kan helpen is zorgen dat je warmtepomp rustig en continu draait en geen hoge aanvoer temperatuur moet maken max 35 graden lager is nog beter dit kun je door bevooroordeeld je pomp op een hogere snelheid in te stellen dan kun je met een lagere aanvoer temperatuur toch dezelfde warmte in huis krijgen
Maar dat moet je zelf uitzoeken/ proberen want elk huis / systeem is anders
Succes deze winter

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 05-10 22:55
Zo, eerste defrost van het nieuwe stookseizoen hebben we weer gehad

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:53
HansRemmerswaal schreef op woensdag 24 september 2025 @ 21:43:
Zo, eerste defrost van het nieuwe stookseizoen hebben we weer gehad
Dat is al snel nu al een defrost
Het stook seizoen moet hier nog beginnen
heb net vorige week de filters schoongemaakt en weer bij gevult voor het nieuwe stook seizoen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • RiCkY82
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 25-09 20:48
Ongveer een jaar geleden heb ik contact gehad met Nefit Bosch over een issue met de buitenunit. Deze kon ik met de binnenunit resetten door een combinatie van 2 toetsen iets van 10sec in te drukken. Ik ben deze inmiddels vergeten. Ik weet het...had het ergens moeten noteren in de handleiding oid. Is er iemand die weet welke combinatie dit is?

[ Voor 14% gewijzigd door RiCkY82 op 25-09-2025 09:06 ]


  • zxr king
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 20:44
RiCkY82 schreef op donderdag 25 september 2025 @ 09:00:
Ongveer een jaar geleden heb ik contact gehad met Nefit Bosch over een issue met de buitenunit. Deze kon ik met de binnenunit resetten door een combinatie van 2 toetsen iets van 10sec in te drukken. Ik ben deze inmiddels vergeten. Ik weet het...had het ergens moeten noteren in de handleiding oid. Is er iemand die weet welke combinatie dit is?
Buitenunit resetten? Was het niet dat je een combinatie moest indrukken om de wachttijden over te slaan, zodat je warmtepomp meteen ging verwarmen of warmwater ging bereiden?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 11:50
HansRemmerswaal schreef op woensdag 24 september 2025 @ 21:43:
Zo, eerste defrost van het nieuwe stookseizoen hebben we weer gehad
ik had de afgelopen dagen zo'n 3 per nacht, buitentemperatuur niet onder de 11 graden. Er zit wel een soort patroon in, meestal 10 of 30 minuten na de start, en running time tussen 2 defrosts ca. 50min, de rust tijd dus niet meegerekend.
Dit was al zo sinds de 1e winter, en nefit kon niets aparts vinden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 05-10 22:55
hackbard schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 09:13:
[...]

ik had de afgelopen dagen zo'n 3 per nacht, buitentemperatuur niet onder de 11 graden. Er zit wel een soort patroon in, meestal 10 of 30 minuten na de start, en running time tussen 2 defrosts ca. 50min, de rust tijd dus niet meegerekend.
Dit was al zo sinds de 1e winter, en nefit kon niets aparts vinden.
Inderdaad kort na de start van een run. En uiteraard is er niets aangevroren. Een rare storing in de buitenunit die NEFIT maar niet kan oplossen. Ze zijn hiervoor al een paar keer langs geweest, ik snap niet waarom ze die buitenunit niet gewoon omwisselen. Denk dat er ook een relatie is met dat fantastisch modulatie gedrag van mijn buitenunit, een soort 2 standen schakelaar met min en max.

Op 24 sep had ik de verwarming weer aangezet en had 4 defrosts in 24 uur...
Op 25 sep om 17:18 had ik een defrost bij een buiten temperatuur van 16.0 graden volgens de buitentemperatuur sensor. Een nieuw record.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • boschhd
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
HansRemmerswaal schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 17:12:
[...]


Inderdaad kort na de start van een run. En uiteraard is er niets aangevroren. Een rare storing in de buitenunit die NEFIT maar niet kan oplossen. Ze zijn hiervoor al een paar keer langs geweest, ik snap niet waarom ze die buitenunit niet gewoon omwisselen. Denk dat er ook een relatie is met dat fantastisch modulatie gedrag van mijn buitenunit, een soort 2 standen schakelaar met min en max.

Op 24 sep had ik de verwarming weer aangezet en had 4 defrosts in 24 uur...
Op 25 sep om 17:18 had ik een defrost bij een buiten temperatuur van 16.0 graden volgens de buitentemperatuur sensor. Een nieuw record.
Ruwwerg bij mij hetzelfde gedrag.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • spok9
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 22:20

spok9

Groen...

Zijn er toevallig mensen die een draadloze CR20RF thermostaat gebruiken i.c.m. een K30 wifi module?

Het lukt me niet deze als afstandsbediening te selecteren in mijn Enviline (Compress Hybrid 3000i), hij verschijnt simpelweg niet in het 'Afstandsbediening' menu van de verwarmingsgroep. Dat is wel de stap die ik volgens de handleiding moet doorlopen. De thermostaat koppelt wel met de wifi module over RF en rapporteert ook een goede verbinding.

Ik zag via EMS-ESP dat er wel een korte periode een "hc1 RF room temperature sensor" entity mét waarde doorgegeven werd. Dat was echter maar een halve dag. Het was overigens binnen die periode dat ik 'm ook probeerde in te stellen in de warmtepomp. Er gaat dus wel iets goed, maar niet helemaal.

Heeft iemand dit werkend gekregen?

Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Supermario16
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 06-10 15:19
Wat kan er voor zorgen dat de compressor niet meer gebruikt wordt om het buffervat met warm tapwater op te warmen, en het systeem terugvalt naar het elektrische element? Ik heb nu al een aantal dagen dat het systeem start met de compressor en uiteindelijk overschakelt naar het elektrische element. Vandaag is de compressor helemaal niet meer gestart en is alleen het elektrische element gebruikt.

De verwarming/koeling is niet actief en ik zie ook geen defrost.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
Supermario16 schreef op maandag 29 september 2025 @ 16:22:
Wat kan er voor zorgen dat de compressor niet meer gebruikt wordt om het buffervat met warm tapwater op te warmen, en het systeem terugvalt naar het elektrische element? Ik heb nu al een aantal dagen dat het systeem start met de compressor en uiteindelijk overschakelt naar het elektrische element. Vandaag is de compressor helemaal niet meer gestart en is alleen het elektrische element gebruikt.

De verwarming/koeling is niet actief en ik zie ook geen defrost.
Pin me er niet op vast maar volgens mij zit er in de WP logica die kijkt of je compressor voldoende warmte levert, het vat dus voldoende snel opwarmt via de compressor. Is dat niet zo (bijvoorbeeld als je een best hoge temperatuur wilt maken en de compressor aan het einde van de run steeds inefficienter word), dan schakelt hij over naar het elektrische element (of andere bijverwarming zoals gasketel).

Heeft je WP storingen? Is je systeem nog op voldoende druk?

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:53
Supermario16 schreef op maandag 29 september 2025 @ 16:22:
Wat kan er voor zorgen dat de compressor niet meer gebruikt wordt om het buffervat met warm tapwater op te warmen, en het systeem terugvalt naar het elektrische element? Ik heb nu al een aantal dagen dat het systeem start met de compressor en uiteindelijk overschakelt naar het elektrische element. Vandaag is de compressor helemaal niet meer gestart en is alleen het elektrische element gebruikt.

De verwarming/koeling is niet actief en ik zie ook geen defrost.
Ik vermoed dat er een probleem met de buitenunit dan is
Het Elektrische element wordt gebruikt als de temperatuur niet gehaald wordt en dan ook nog na x minuten er wordt namelijk altijd eerst met de compressor geprobeerd de gevraagde temperatuur te bereiken
Het kan misschien een kapotte ventilator zijn is al bij meerdere buitenunits kapot gegaan ( draadjes door gebrand) dit kun je zien als je het voorpaneel los schroeft of er is een koelmiddel te kort maar dat kun je zelf niet controleren
Ik zou voor dat het echt koud wordt je installateur laten kijken beter nu even op de installateur wachten dan als het vriest en het huis koud wordt
Werkt de compressor wel voor verwarming ?
Want dan zijn het niet de punten die ik eerder schreef en zou je met de standaard instellingen het probleem ook moeten kunnen oplossen deze kun je de downloaden op de eerste pagina van dit topic
Hier foto van ventilator heb ik pas zelf gecontroleerd voor de winter :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FfWNFccHMMEWwAzRgQKs3kCduo8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5c6Rvcg8MM3K3cfudOc6f3H1.jpg?f=fotoalbum_large

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Supermario16
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 06-10 15:19
Ik heb de verwarming even aangezet en het goede nieuws is dat de compressor nu wel loopt. De ventilator draait ook gewoon. De vraag is nu nog: waarom wil het niet lukken met het warm water?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:53
Supermario16 schreef op maandag 29 september 2025 @ 20:10:
Ik heb de verwarming even aangezet en het goede nieuws is dat de compressor nu wel loopt. De ventilator draait ook gewoon. De vraag is nu nog: waarom wil het niet lukken met het warm water?
Dat is goed nieuws dan zal het in de instellingen zitten waarschijnlijk
even alle instellingen nalopen en op standaard advies van nefit zetten
En hopelijk draait die dan morgen weer normaal warm tapwater
Is er toevallig een stroomstoring of heb je zelf de stroom van de warmtepomp gehaald instellingen die toen niet opgeslagen zijn zet de warmtepomp dan terug
Of heb je een Bbqkees kastje daar kun je ook perongeluk instellingen veranderen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Supermario16
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 06-10 15:19
De warmwater run vandaag is gestart met de compressor en valt na ongeveer 15 minuten terug naar het elektrisch element. Het warm water warmt wel op. Ik ga vanavond de BBQKees instellingen nog eens nalopen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 05-10 21:04
Supermario16 schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 17:22:
De warmwater run vandaag is gestart met de compressor en valt na ongeveer 15 minuten terug naar het elektrisch element. Het warm water warmt wel op. Ik ga vanavond de BBQKees instellingen nog eens nalopen.
Ik had dat eerst ook, kwam doordat het niet snel genoeg ging volgens een instelling. Ik heb niets met die instelling gedaan, maar gewoon elektrische element op disabled gezet indien de compressor loopt. Ook dat is bij mij een instelling (5800i) (Bijverwarming...begrenzen met compressor 0kW)

[ Voor 3% gewijzigd door Maurice v/d Zwaan op 30-09-2025 18:12 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:53
Supermario16 schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 17:22:
De warmwater run vandaag is gestart met de compressor en valt na ongeveer 15 minuten terug naar het elektrisch element. Het warm water warmt wel op. Ik ga vanavond de BBQKees instellingen nog eens nalopen.
Omdat je 15 minuten op compressor draait vermoed ik dat het in een timer ergens fout staat ingesteld
Wat @Maurice v/d Zwaan zegt kun je ook doen elektrisch element uitschakelen
Heb deze even opgezocht zie foto :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZltUVXW6fgKh4wfSt0l6n1ukDAc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WCp0vgo4X5APyva57UDfE6Qc.jpg?f=fotoalbum_large
En dan bij warmwater wisselbedrijf /warmwater voorrang voor 45 minuten
Even nakijken of dat die nog goed staat

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 05-10 21:04
Willem senior schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 18:23:
[...]

En dan bij warmwater wisselbedrijf /warmwater voorrang voor 45 minuten
Even nakijken of dat die nog goed staat
Dat wisselbedrijf is volgens mij wat anders, dat is bij een lange sww run, dat hij even stopt om het huis te verwarmen, omdat anders bij zeer lage temperaturen en een lange sww run je huis teveel afkoelt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 05-10 21:04
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XLtunT3bZUpxTNFIg1bNtXiae20=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gFUlRcHtiOyaMxinVLvwSZ8f.png?f=fotoalbum_large

Hier moet je zijn bij een nefit.

Bijverw. vertraagd aan die zorgt na 15 minuten voor bijschakelen elektrisch element. Ik snap die waarde niet, dus ik zou zelf 150 en 600 proberen en kijken welke kant die parameter op moet voor het gedrag wat je wil.

en daaronder zie je begrenz.m.compressor. Die heb ik dus op 0kw staan omdat ook in de winter de compressor het bij mij prima kan redden. Ik zou ook bijverwarming kunnen uitzetten, maar met mijn huidige instelling zal hij bij kouder dan -15C toch de bijverwarmer gaan gebruiken zodat ik dan niet hoef te zoeken.

[ Voor 7% gewijzigd door Maurice v/d Zwaan op 30-09-2025 18:41 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maartenvdv737
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 21:56
Heeft iemand wel eens geprobeerd de buitentemperatuursensor van de warmtepomp virtueel te maken?

Ik overweeg dit toe te passen op mijn WP, vergelijkbaar met wat WeHeat nu ook doet met hun warmtepompen. Maar deze stuurt op buitentemperatuur sensor, ipv aanvoertemperatuur.

https://github.com/JohanAlvedal/PumpSteer

Ik blijf er iig vrij nuchter onder....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Supermario16
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 06-10 15:19
Ik heb nu het elektrische element uitgeschakeld. Als ik een one-time-charge start dan zie ik de 3-weg klep omslaan maar de compressor start niet op. Het elektrisch element doet nu ook niets meer. Ik heb de verwarming nog een keer aangezet en dan gaat de compressor weer aan :? . Als ik nu het elektrisch element inschakel en op limit 4kW zet springt hij daar binnen 15 seconden weer aan.

Aux heater status is off, terwijl ik in mijn stroommeter toch echt wel 4kW voorbij zie komen. Aux heater level is 44%, dat lijkt wel te kloppen met een 9kW element. Aux heater on delay heb ik zo hoog mogelijk gezet. Weet iemand wat Aux heater max limit doet?

Het probleem lijkt te zijn gestart toen ik van koeling naar verwarming ben omgeschakeld. Ik heb mijn thermostaat op 10C (manual temperature) staan om te voorkomen dat de verwarming aan gaat terwijl dit niet nodig is. Dit had ik vorig jaar volgens mij ook al en had toen geen invloed op de werking van warm water.

Edit: nu loopt de compressor wel mee. Aux heater level is 0%. Compressor activity is hot water. Eerst is het elektrisch element aangegaan, toen 1 run van de compressor, en nu is hij een tweede run aan het doen. Dit ziet er echt vreemd uit.

Bij een current_extern_temperature van 37 is hij nu gestopt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hlJ_5T2BhVI1uCchiEqqE7j2m4I=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/uq3l5bQIXMOnFupoN9UCBSki.png?f=user_large

Edit2: ik besef me nu ook dat ik sinds die tijd het buffervat verder leeg laat lopen voordat ik een charge stuur. Ik zie dat eco+ standaard op 35 graden zit. Kan het zijn dat doordat de buffer zover weg zakt dat het temperatuurverschil te groot wordt voor de compressor om te overbruggen, dat daardoor het element inschakelt?

[ Voor 27% gewijzigd door Supermario16 op 01-10-2025 20:42 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Supermario16
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 06-10 15:19
maartenvdv737 schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 06:24:
Heeft iemand wel eens geprobeerd de buitentemperatuursensor van de warmtepomp virtueel te maken?

Ik overweeg dit toe te passen op mijn WP, vergelijkbaar met wat WeHeat nu ook doet met hun warmtepompen. Maar deze stuurt op buitentemperatuur sensor, ipv aanvoertemperatuur.

https://github.com/JohanAlvedal/PumpSteer
Je bedoelt dat je de buitentemperatuursensor gebruikt om proberen te beinvloeden wanneer de verwarmingsfunctie inschakelt? Om op die manier het meest gunstige moment van de dag te kiezen om te verwarmen? Ik stuur hier gewoon mijn thermostaat voor aan: als ik wil verwarmen gaat de thermostaat op 20C (op de x goedkoopste uren per dag) en als ik niet wil verwarmen (op de duurste momenten van de dag) stuur ik hem naar 10C. Je moet dan wel een rekening houden met de vertragingen op in/uitschakelen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 05-10 21:43
Supermario16 schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 20:47:
[...]


Je bedoelt dat je de buitentemperatuursensor gebruikt om proberen te beinvloeden wanneer de verwarmingsfunctie inschakelt? Om op die manier het meest gunstige moment van de dag te kiezen om te verwarmen? Ik stuur hier gewoon mijn thermostaat voor aan: als ik wil verwarmen gaat de thermostaat op 20C (op de x goedkoopste uren per dag) en als ik niet wil verwarmen (op de duurste momenten van de dag) stuur ik hem naar 10C. Je moet dan wel een rekening houden met de vertragingen op in/uitschakelen.
ipv de thermostaat direct beinvloeden, kun je ook de stooklijn/thermosaat offset bijstellen met bijv: number.thermostat_hc1_offsettemp of een van de stooklijn parameters.
Voordeel: het systeem blijft autonoom met zijn eigen regeling, je stuur alleen een beetje bij.

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maartenvdv737
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 21:56
Ja, jullie hebben gelijk. Dat maakt deze integratie niet mogelijk. Dan zou ik het moeten aanpassen.

Was vooral benieuwd of iemand het gedaan had.

Ik blijf er iig vrij nuchter onder....


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Supermario16
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 06-10 15:19
Supermario16 schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 19:34:
[...]


Ik heb nu het elektrische element uitgeschakeld. Als ik een one-time-charge start dan zie ik de 3-weg klep omslaan maar de compressor start niet op. Het elektrisch element doet nu ook niets meer. Ik heb de verwarming nog een keer aangezet en dan gaat de compressor weer aan :? . Als ik nu het elektrisch element inschakel en op limit 4kW zet springt hij daar binnen 15 seconden weer aan.

Aux heater status is off, terwijl ik in mijn stroommeter toch echt wel 4kW voorbij zie komen. Aux heater level is 44%, dat lijkt wel te kloppen met een 9kW element. Aux heater on delay heb ik zo hoog mogelijk gezet. Weet iemand wat Aux heater max limit doet?

Het probleem lijkt te zijn gestart toen ik van koeling naar verwarming ben omgeschakeld. Ik heb mijn thermostaat op 10C (manual temperature) staan om te voorkomen dat de verwarming aan gaat terwijl dit niet nodig is. Dit had ik vorig jaar volgens mij ook al en had toen geen invloed op de werking van warm water.

Edit: nu loopt de compressor wel mee. Aux heater level is 0%. Compressor activity is hot water. Eerst is het elektrisch element aangegaan, toen 1 run van de compressor, en nu is hij een tweede run aan het doen. Dit ziet er echt vreemd uit.

Bij een current_extern_temperature van 37 is hij nu gestopt.
[Afbeelding]

Edit2: ik besef me nu ook dat ik sinds die tijd het buffervat verder leeg laat lopen voordat ik een charge stuur. Ik zie dat eco+ standaard op 35 graden zit. Kan het zijn dat doordat de buffer zover weg zakt dat het temperatuurverschil te groot wordt voor de compressor om te overbruggen, dat daardoor het element inschakelt?
Dat laatste lijkt het geval. Ik ga nu weer eerder opwarmen (35C) en nu gaat het weer goed met de compressor. Ik ga nog wat spelen met de silent mode omdat ik het niet erg zou vinden als de opwarming op een lager vermogen langer zou duren. Ik ben benieuwd of ik daar niet tegen hetzelfde probleem aan ga lopen: het zou me niets verbazen als er in silent mode niet genoeg vermogen is om warm water na 50C op te warmen en dat hij dan het elektrisch element weer gaat gebruiken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 05-10 22:55
Supermario16 schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 15:20:
[...]


Dat laatste lijkt het geval. Ik ga nu weer eerder opwarmen (35C) en nu gaat het weer goed met de compressor. Ik ga nog wat spelen met de silent mode omdat ik het niet erg zou vinden als de opwarming op een lager vermogen langer zou duren. Ik ben benieuwd of ik daar niet tegen hetzelfde probleem aan ga lopen: het zou me niets verbazen als er in silent mode niet genoeg vermogen is om warm water na 50C op te warmen en dat hij dan het elektrisch element weer gaat gebruiken.
Ik heb alleen silent mode aanstaan bij verwarmen CV, bij defrost en SWW staat de silent mode uit omdat je dan graag veel vermogen wilt hebben.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees

Pagina: 1 ... 104 105 Laatste