Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Ik kan je verzekeren uit eigen ervaring dat je inderdaad meer kunt koelen als je de vochtmeting uit zet op je EasyControl. Koelen met m'n oude 1010H termostaat werkte voor geen meter, met de EasyControl kon ik tot 17-18 graden (aanvoertemp) gaan zonder condensatie.Willem senior schreef op maandag 2 maart 2026 @ 13:12:
[...]
Klopt de Bosch EasyControl maakt grotere stappen viel mij ook op en is ook gevoeliger dus deur open zakt deze met 0,5 en dan gaat de gevraagde aanvoertemperatuur omhoog
Dus opletten waar je deze plaats
Maar moet eerlijk zeggen ziet er wel mooier uit en ook makkelijk dat je de vochtmeting uit kunt zetten zodat je meer kan koelen in de zomer ( moet nog getest worden)
Quatt Hybrid Classic Duo (V1.5) icm Bosch Tronic Heat 3500-9 | Tado V3+ | Enphase IQ7 (21 Oost - 21 West) | Tesla Model YLR | Renault Zoe ZE50 R135 | Alfen Eve Single Pro-line | EVCC
Ik heb een vermoeden dat ik een FW update nodig heb op de binnen unit?
Update: room temperature remote en room humidity remote staan op null (lege waarde).
Update 2: ik kan via BBQkees de control device wel op RC200 zetten. Hij springt naar verloop van tijd automatisch naar RC310.
[ Voor 27% gewijzigd door Supermario16 op 03-03-2026 20:24 ]
Heb je een update op de EasyControl gekregen dat moest eerst dan in het menu van de warmtepomp naar inbedrijfinstelling gaan dan configuratie door lopen de oude thermostaat instellingen blijft goed en dan afsluiten met opslaan dan zou het moeten werkenSupermario16 schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 20:17:
Ik heb zojuist de Easycontrol opgehangen en gekoppeld. In BBQKees komen de temperatuur en luchtvochtigheid netjes naar boven en wordt hij ook herkent als CT200. De binnenunit geeft echter een storing: verkeerde afstandsbediening. Ik kan ook geen CT200 kiezen in het menu "ingebruikname". De Easycontrol zelf knippert regelmatig rood.
Ik heb een vermoeden dat ik een FW update nodig heb op de binnen unit?
Update: room temperature remote en room humidity remote staan op null (lege waarde).
Update 2: ik kan via BBQkees de control device wel op RC200 zetten. Hij springt naar verloop van tijd automatisch naar RC310.
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Nadat ik de configuratie assistent had gebruikt in het service menu is deze bij mij bekend als CT100. En alles werkt prima zonder storing.Supermario16 schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 20:17:
Ik heb zojuist de Easycontrol opgehangen en gekoppeld. In BBQKees komen de temperatuur en luchtvochtigheid netjes naar boven en wordt hij ook herkent als CT200. De binnenunit geeft echter een storing: verkeerde afstandsbediening. Ik kan ook geen CT200 kiezen in het menu "ingebruikname". De Easycontrol zelf knippert regelmatig rood.
Ik heb een vermoeden dat ik een FW update nodig heb op de binnen unit?
Update: room temperature remote en room humidity remote staan op null (lege waarde).
Update 2: ik kan via BBQkees de control device wel op RC200 zetten. Hij springt naar verloop van tijd automatisch naar RC310.
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees
Bosch CS5800/10 | UFH | Duco D325 | 16/8x450Wp ZO/NW | MT Venus E3
Het heeft even geduurd, maar ik heb een plaatje. Hopelijk is het informatief. (Om 12:00 vandaag startte de desinfectiecyclus van de boiler, maar dat is (denk ik) niet zichtbaar).sallander schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 22:54:
[...]
Ik zou beginnen met Boiler compressor speed en Boiler current flow temperature (Zo heten ze bij mij. Ik gebruik ems-esp van BBQKees). Afgelopen twee dagen met 5 min resolutie, bijvoorbeeld.
Kan dit van belang zijn? De leidingen van en naar het buffervat zijn overigens niet geïsoleerd door mijn onvolprezen installateur. (Ik kwam er zojuist achter dat hij het probleem van de vele dauwpuntstoringen heeft opgelost door de aansluiting gewoon los te trekken
/f/image/yDQ4OXPMdrvDQW8ABMk75Hf1.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/TutpoM4Zs1JzpzpIqoPh0g8J.png?f=user_large)
T0 moet idd direct na de het T stuk na achter het buffervat, maar dat is wel uitgaande van een buffervat met 2 leidingen. Je andere plaatje is een buffervat met de 4 leiding methode, kan best dat T0 sensor dan beter in het buffervat kan.fredw schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 13:44:
Vraagje over de temperatuursensor die op het buffervat zou moeten zitten: die hoort te zijn aangesloten op T0 in de binnenunit. Op mijn buffervat (van Bosch) zit niets, maar in de binnenunit zit wel iets aangesloten - en ik heb data van T0. Het blijkt, dat in de pomp de probe is aangesloten (tenminste, dat denk ik, want ik kan 'm niet openmaken). Volgens Consument@nefit.nl moet T0 zijn aangesloten op de aanvoerleiding gelijk na het buffervat richting cv installatie. Dat zou dus kunnen kloppen, ware het niet dat de installatiehandleiding van Bosch nadrukkelijk anders aangeeft: namelijk in het buffervat. Zie plaatjes.
Ik ben zelf nog aan het kijken (2 leidingen buffervat, scenario D
Hoe is het nu met het temperatuursverloop van je warme water (DHW)? Zou je die grafiek nog eens kunnen laten zien?fredw schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 13:19:
[...]
Het heeft even geduurd, maar ik heb een plaatje. Hopelijk is het informatief. (Om 12:00 vandaag startte de desinfectiecyclus van de boiler, maar dat is (denk ik) niet zichtbaar).
[Afbeelding]
Het valt mij op dat je warmtepomp nog best hard werkt met de temperatuur van de afgelopen dagen. (Kan natuurlijk aan het vermogen van de warmtepomp liggen, en ik weet ook niet hoe goed je huis geisoleerd is).
Bosch CS5800/10 | UFH | Duco D325 | 16/8x450Wp ZO/NW | MT Venus E3
Hierbij een plaatje met wat meer grafiekjes in een. (Leuk dat HA, al zijn er zoveel bomen dat ik het bos weleens kwijt ben).
Fijn dat je wil kijken en ook zo'n leek als ik wil helpen
/f/image/9ASClKUDEExImbKhBGvoipWq.png?f=fotoalbum_large)
Donderdags (vandaag dus ook) is de anti-legionellaverwarming. Die start om 11:25 (wanneer de zon lekker op de zonnepanelen staat). Wat er voor achten gebeurt weet ik niet: we waren laat op, tegen half negen.
Het temperatuurverloop van de boiler is geen vergelijk met die van voor jullie raad! In plaats van iedere drie uur bijverwarmen koelt het nu veel minder af! [Let op: de schaal van het plaatje hierboven is één dag, die van het tweede figuur hieronder beslaat een week]
/f/image/DdTH8EOqxyvNh0O1Kcad4skJ.png?f=fotoalbum_large)
Ons huis is van 1978, houtskelet en vrijstaand. Alleen een woon/slaapvloer beneden, overal vloerverwarming. De garage niet: die heeft een radiator op een lage stand (kan ook natuurlijk niet meer hoog, want de aanvoertemp is die van de vloer, maar dat hoeft ook niet). En boven de zolder met de binnenunit met idem radiator. Op het dak zonnepanelen en de zonnecollector voor het warme water. Onder het huis is de vloer geïsoleerd. De muren zijn niet na te isoleren (of ik zou er iets tegenaan moeten zetten). Tussen het plafond en onder de zolder liggen isolatiematten. De zolder zelf is niet geïsoleerd.
O ja, ik weet waarom ik de vele meldingen van dauwpuntoverschrijding 6255 niet meer zie: de hulpvaardige monteur had de sensor eerst niet gemonteerd, en daarna alsnog ergens geplakt met vele meldingen tot gevolg en vervolgens zei hij dat-ie 'm had verplaatst. Geen meldingen meer! Vandaag zag ik dat de sensor gewoon uit het contact is gehaald. Kunst!
Die sensor gaf mij alleen maar gedoe. Eerst omdat de installateur het plastic er niet vanaf had gehaald, daarna omdat er oxidatie was opgetreden op het metaal van de sensor. Ik draai nu 2 jaar zonder en geen enkel probleem.
Nog even over de boiler... Die sensor dhw current intern temperature mag je ergens in de prullenbak gooien en nooit meer naar kijken. Je moet kijken naar de dhw current extern temperature.fredw schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 00:28:
Hoi Sallander,
Hierbij een plaatje met wat meer grafiekjes in een. (Leuk dat HA, al zijn er zoveel bomen dat ik het bos weleens kwijt ben).
Fijn dat je wil kijken en ook zo'n leek als ik wil helpen![]()
[Afbeelding]
Donderdags (vandaag dus ook) is de anti-legionellaverwarming. Die start om 11:25 (wanneer de zon lekker op de zonnepanelen staat). Wat er voor achten gebeurt weet ik niet: we waren laat op, tegen half negen.
Het temperatuurverloop van de boiler is geen vergelijk met die van voor jullie raad! In plaats van iedere drie uur bijverwarmen koelt het nu veel minder af! [Let op: de schaal van het plaatje hierboven is één dag, die van het tweede figuur hieronder beslaat een week]
[Afbeelding]
Ons huis is van 1978, houtskelet en vrijstaand. Alleen een woon/slaapvloer beneden, overal vloerverwarming. De garage niet: die heeft een radiator op een lage stand (kan ook natuurlijk niet meer hoog, want de aanvoertemp is die van de vloer, maar dat hoeft ook niet). En boven de zolder met de binnenunit met idem radiator. Op het dak zonnepanelen en de zonnecollector voor het warme water. Onder het huis is de vloer geïsoleerd. De muren zijn niet na te isoleren (of ik zou er iets tegenaan moeten zetten). Tussen het plafond en onder de zolder liggen isolatiematten. De zolder zelf is niet geïsoleerd.
O ja, ik weet waarom ik de vele meldingen van dauwpuntoverschrijding 6255 niet meer zie: de hulpvaardige monteur had de sensor eerst niet gemonteerd, en daarna alsnog ergens geplakt met vele meldingen tot gevolg en vervolgens zei hij dat-ie 'm had verplaatst. Geen meldingen meer! Vandaag zag ik dat de sensor gewoon uit het contact is gehaald. Kunst!Moet ik nog terugkoppelen naar de firma.. Maar wellicht krijg ik nog meer nuttige tips van jullie meesterTweakers
Die intern is een of andere software matige "sensor" die een soort verwachte temperatuur laat zien als je geen warm water gebruikt of zo. Die zie je langzaam naar beneden gaan tot de volgende keer dat de boiler wordt verwarmt.
Maar maar een grafiek met dhw current intern temperature, dhw current extern temperature en boiler compressor activity.
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees
/f/image/Hg2sWIiMJCe8PhHXYu2DARe6.png?f=fotoalbum_large)
Ik heb ook een plaatje van gisteren, waarin - denk ik - te zien is dat de zonnecollectorpomp aangaat bij 54C. Wat me een beetje verbaast is de 6 graden dip wanneer de verwarming van de boiler aan gaat.
Heel bijzonder dat die twee gelijk lopen. Misschien werkt het anders als je een zonnecollector hebt… Op dit forum hebben we het een aantal keren gehad over het nut van de ene sensor…fredw schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 11:42:
mijn dhw current intern temperature is exact gelijk aan mijn dhw current extern temperature, ook de afgelopen periode. Ik heb een plaatje van vandaag met de compressoractiviteit, de temperaturen (over elkaar heen, blauw en geel wordt dan een bruinige lijn) en daaronder ook de buitentemperatuur. Dit laatste omdat ik een "ontdooien" zie? Of heeft dat niets met de buitentemp te maken? Rond half negen heb ik warm water gebruikt.
[Afbeelding]
Ik heb ook een plaatje van gisteren, waarin - denk ik - te zien is dat de zonnecollectorpomp aangaat bij 54C. Wat me een beetje verbaast is de 6 graden dip wanneer de verwarming van de boiler aan gaat.
[Afbeelding]
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees
Die dip in de boiler temperatuur komt doordat de pomp aangaat en je dan menging/ verstoring van de temperatuur lagen in de boiler krijgt je hebt namelijk lagen water in de boiler koud onderin , midden is wat de sensor meet aan temperatuur, en bovenin de boiler zit het warmste water schilt ongeveer 5 graden met wat de sensor meet in het midden van je boilervatfredw schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 11:42:
mijn dhw current intern temperature is exact gelijk aan mijn dhw current extern temperature, ook de afgelopen periode. Ik heb een plaatje van vandaag met de compressoractiviteit, de temperaturen (over elkaar heen, blauw en geel wordt dan een bruinige lijn) en daaronder ook de buitentemperatuur. Dit laatste omdat ik een "ontdooien" zie? Of heeft dat niets met de buitentemp te maken? Rond half negen heb ik warm water gebruikt.
[Afbeelding]
Ik heb ook een plaatje van gisteren, waarin - denk ik - te zien is dat de zonnecollectorpomp aangaat bij 54C. Wat me een beetje verbaast is de 6 graden dip wanneer de verwarming van de boiler aan gaat.
[Afbeelding]
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Dat is vreemd?HansRemmerswaal schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 15:52:
Mijn Bosch EasyControl geeft af en toe een rare spike van 40 graden voor de kamertemperatuur…
[Afbeelding]
Schijnt soms de zon op de EasyControl of is er een andere warmte bron aanwezig?
En ik had ook iets gelezen over een spiegelend oppervlak voor de EasyControl dan moest je de beweging sensor uitzetten , maar dat zou je makkelijk kunnen proberen door als eerste die beweging sensor even uit te zetten
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Die heb ik ook af en toe, maar dan op de buitentemperatuur sensor (zowel zomer als winter).HansRemmerswaal schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 15:52:
Mijn Bosch EasyControl geeft af en toe een rare spike van 40 graden voor de kamertemperatuur…
[Afbeelding]
Met de NEFIT 1010H, die is vervangen door de Easycontrol, had ik dit probleem niet. En deze is gemonteerd op dezelfde plaats aan dezelfde kabel.Willem senior schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 16:45:
[...]
Dat is vreemd?
Schijnt soms de zon op de EasyControl of is er een andere warmte bron aanwezig?
En ik had ook iets gelezen over een spiegelend oppervlak voor de EasyControl dan moest je de beweging sensor uitzetten , maar dat zou je makkelijk kunnen proberen door als eerste die beweging sensor even uit te zetten
Geen warmtebron in de buurt op de vloerverwarming na. De zon kan nooit op onze thermostaat schijnen, niet eens in de buurt.
ik zie trouwens (nog) geen impact op de target flow temperature.
[ Voor 4% gewijzigd door HansRemmerswaal op 08-03-2026 06:35 ]
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees
Herkenbaar! Ben zelf afgelopen vrijdag nog teruggebeld door de planning van Nefit/Bosch over de storing die mijn installateur had gemeld direct nadat de Nefit/Bosch monteurs de platenwisselaar hadden vervangen en de installatie na 10 minuten alweer in storing stond. Dit was NA 3 WEKEN! En ik had blijkbaar “geluk” want de monteur was iets eerder klaar bij een andere klus. Heb de beste planner flink de waarheid verteld over hun onkunde in alles.Nous112 schreef op zondag 8 maart 2026 @ 01:14:
Er is vandaag een zeer kritische post op Reddit geplaatst door een installateur die klaagt over de kwaliteit van all-electric warmtepompen van Nefit, het gebrek aan kennis en de slechte service: https://www.reddit.com/r/...&utm_content=share_button
Platenwisselaar vervangen (wat zij overigens condensor noemen) was 2 man 1 dag werk. Heb gedurende die dag geen één activiteit gezien die met 2 man uitgevoerd moest worden.
Wat ook ongelofelijk is… de werkdag begint bij Nefit/Bosch om 8 uur ‘s ochtends. Dan kijkt de monteur of alles in zijn bus ligt en pas dan… rijdt hij naar de eerste klant. En om 17:00 weer thuis. Ja met zo’n ambtenaren instelling kom je al heel snel monteurs tekort!
En ondertussen stiekem nog even een dikke factuur voor voorrijkosten naar de installateur sturen, terwijl alles onder garantie is gerepareerd
[ Voor 5% gewijzigd door Den_S85 op 08-03-2026 11:19 ]
heb ik ook.. geen enkel ander schakel moment wat hiermee overeenkomt ofzo. ik ben er nog niet achter waar ze vandaan komen. 40 is de waarde die het ding default uitgeeft als er iets unavailable is (ok niet zo handig..): random glitches.HansRemmerswaal schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 15:52:
Mijn Bosch EasyControl geeft af en toe een rare spike van 40 graden voor de kamertemperatuur…
[Afbeelding]
en je brengt me nu op een idee: misschien hebben ze te maken met het moment dat je het ding activeert omdat je langsloopt of aanraakt zodat ie wakker wordt: dat gebruikt stroom uit de datakabel en geeft misschien wel een potentiele verstoring (afhankelijk van kabel soort/lengte etc) ...
ik negeer ze maar ze zijn wel lastig voor plots (autoscale) etc. .
[ Voor 26% gewijzigd door lc8 op 08-03-2026 07:50 ]
Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp
Misschien is het dan de cloud / internet verbinding die even weg valtHansRemmerswaal schreef op zondag 8 maart 2026 @ 06:21:
[...]
Met de NEFIT 1010H, die is vervangen door de Easycontrol, had ik dit probleem niet. En deze is gemonteerd op dezelfde plaats aan dezelfde kabel.
Geen warmtebron in de buurt op de vloerverwarming na. De zon kan nooit op onze thermostaat schijnen, niet eens in de buurt.
ik zie trouwens (nog) geen impact op de target flow temperature.
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
dit is geen cloud verbinding: dit is de ruimte temperatuur van de easycontrol die op de EMS bus wordt gezet en via de gateway in HA wordt uitgelezen: allemaal locaal dus.Willem senior schreef op zondag 8 maart 2026 @ 10:10:
[...]
Misschien is het dan de cloud / internet verbinding die even weg valt
goeie vraag trouwens waarom het ding wifi wil hebben: volgens mij komt daar alleen de weervoorspelling vandaan. waar het ding overigens niks mee doet anders dan een plaatje weergeven.
misschien kan ie storingen melden, maar dat heb ik uitgezet.
[ Voor 25% gewijzigd door lc8 op 08-03-2026 17:17 ]
Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp
De WiFi zit er in ieder geval op voor de updates en voor de EasyControl app. Daarnaast vermoed ik dat een installateur/Bosch eventueel remote kan meekijken als je toestemming geeft.lc8 schreef op zondag 8 maart 2026 @ 13:01:
[...]
goeie vraag trouwens waarom het ding wifi wil hebben: volgens mij komt daar alleen de weervoorspelling vandaan. waar het ding overigens niks mee doet anders dan een plaatje weergeven.
misschien kan ie storingen melden, maar dat heb ik uitgezet.
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees
De ingebouwde “IP-Modul” kon op een of andere manier niet meer gekoppeld worden met de HomeCom app, maar stuurde wel 30 Gb (!) aan data per maand naar Bosch (Meting via UniFi Network).
De monteur was overigens verbaasd dat ik een voucher kon krijgen voor onze EnviLine Monoblock 9.0 E-S uit 2022. (Link is bij Bosch inmiddels verwijderd?).
Ik heb hem bedraad aangesloten en het toevoegen in de HomeCom App ging soepel.
Kan na 2 jaar dus eindelijk weer vanuit de HomeCom App de basis verwarming en warmwater instellingen weer bedienen en monitoren.
Helaas is de historische data deels verkeerd in de binnenunit zelf opgeslagen (geleverde en verbruikte energie omgekeerd). Dat blijft invloed houden op de weergave van de historische gegevens, maar goed….dat is voor mij niet het allerbelangrijkste.
Ben blij met de deze oplossing, want extra gaan betalen voor functionaliteit die er ineens mee ophield en onder de garantie zou moeten vallen, was ik niet van plan. (Zoals de support medewerker suggereerde toen ik de eerste keer belde)
Nu maar eens monitoren wat die K40 allemaal op het internet uitspookt
In hacs zoeken op: Bosch Thermostaat
dan kun je deze integratie vinden voor de gene die dit ook willen proberen
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Ik zie het ook, maar het lijkt meer dan alleen een spike. Bij mij gaat het om blokken van een paar uur, ik moet alleen nog even uitzoeken of dat ook echt van BBQKees afkomt of dat er ergens in mijn (zelf geschreven) software iets fout gaat.lc8 schreef op zondag 8 maart 2026 @ 07:42:
[...]
heb ik ook.. geen enkel ander schakel moment wat hiermee overeenkomt ofzo. ik ben er nog niet achter waar ze vandaan komen. 40 is de waarde die het ding default uitgeeft als er iets unavailable is (ok niet zo handig..): random glitches.
en je brengt me nu op een idee: misschien hebben ze te maken met het moment dat je het ding activeert omdat je langsloopt of aanraakt zodat ie wakker wordt: dat gebruikt stroom uit de datakabel en geeft misschien wel een potentiele verstoring (afhankelijk van kabel soort/lengte etc) ...
ik negeer ze maar ze zijn wel lastig voor plots (autoscale) etc. .
[Afbeelding]
Het is wel vervelend, want ik stuur mijn screens aan op basis van deze temperatuur
[ Voor 3% gewijzigd door Supermario16 op 12-03-2026 05:59 ]
Misschien kan het met de automatische omschakeling temaken hebben dan staat de warmtepomp even in rust en schakelt na een tijdje weer naar verwarming of koeling standSupermario16 schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 05:59:
[...]
Ik zie het ook, maar het lijkt meer dan alleen een spike. Bij mij gaat het om blokken van een paar uur, ik moet alleen nog even uitzoeken of dat ook echt van BBQKees afkomt of dat er ergens in mijn (zelf geschreven) software iets fout gaat.
Het is wel vervelend, want ik stuur mijn screens aan op basis van deze temperatuur.
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
nope het is niet synchroon met activering van pomp, standby etc.. ik heb nog niks kunnen vinden waarmee het correleertWillem senior schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 10:35:
[...]
Misschien kan het met de automatische omschakeling temaken hebben dan staat de warmtepomp even in rust en schakelt na een tijdje weer naar verwarming of koeling stand
/f/image/y7LP9UvvKSE9IS6dI8uU8Ylk.png?f=fotoalbum_large)
22:51:32 sprong the easycontrol op 40C
22:51:33 wordt die waarde doorgegeven aan de ruimteregelaar (een TRVZB)
22:52:34 gaat de easycontrol weer terug naar 18.5 (werkelijke temperatuur.
geen andere devices die er iets mee te maken kunnen hebben.
het is nu al weer 3 dagen niet voorgekomen
[ Voor 43% gewijzigd door lc8 op 12-03-2026 14:16 ]
Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp
Het was een ingeving die ik kreeg omdat het nu buiten al die temperatuur had dat de warmtepomp automatisch omschakelt en ik dat niet gebruik en ook die pieken niet ziet vandaar dat ik het idee had dat dit het zou kunnen verklarenlc8 schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 14:08:
[...]
nope het is niet synchroon met activering van pomp, standby etc.. ik heb nog niks kunnen vinden waarmee het correleert
[Afbeelding]
22:51:32 sprong the easycontrol op 40C
22:51:33 wordt die waarde doorgegeven aan de ruimteregelaar (een TRVZB)
22:52:34 gaat de easycontrol weer terug naar 18.5 (werkelijke temperatuur.
geen andere devices die er iets mee te maken kunnen hebben.
het is nu al weer 3 dagen niet voorgekomen
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Ik zie bij mij ook geen patroon. En omdat het zo sporadisch gebeurt is het ook lastig foutzoeken.lc8 schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 14:08:
[...]
nope het is niet synchroon met activering van pomp, standby etc.. ik heb nog niks kunnen vinden waarmee het correleert
[Afbeelding]
22:51:32 sprong the easycontrol op 40C
22:51:33 wordt die waarde doorgegeven aan de ruimteregelaar (een TRVZB)
22:52:34 gaat de easycontrol weer terug naar 18.5 (werkelijke temperatuur.
geen andere devices die er iets mee te maken kunnen hebben.
het is nu al weer 3 dagen niet voorgekomen
Ik heb een ticket aangemaakt voor de ems-esp
https://github.com/emsesp/EMS-ESP32/issues/2977?reload=1
[ Voor 9% gewijzigd door HansRemmerswaal op 12-03-2026 16:38 ]
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees
Misschien is een outlier filter een optie voor dit probleem in je automation?lc8 schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 14:08:
[...]
nope het is niet synchroon met activering van pomp, standby etc.. ik heb nog niks kunnen vinden waarmee het correleert
[Afbeelding]
22:51:32 sprong the easycontrol op 40C
22:51:33 wordt die waarde doorgegeven aan de ruimteregelaar (een TRVZB)
22:52:34 gaat de easycontrol weer terug naar 18.5 (werkelijke temperatuur.
geen andere devices die er iets mee te maken kunnen hebben.
het is nu al weer 3 dagen niet voorgekomen
https://www.home-assistant.io/integrations/filter/
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees
zeker een goeie tip, maar ik had er eigenlijk niet veel last van :-)HansRemmerswaal schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 16:52:
[...]
Misschien is een outlier filter een optie voor dit probleem in je automation?
https://www.home-assistant.io/integrations/filter/
Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees
enig idee wat deze parameter is? RFtemp en CURtemp zijn exact hetzelfde, met dezelfde glitch (allen idd nog gekker , ik haal 159.2)HansRemmerswaal schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 22:06:
Nog een keer over de EasyControl en dan hou ik er over op... 158.8 graden...
[Afbeelding]
ps.: ik heb al 2j een easycontrol hangen en ben er wel tevreden over hoor: het ding is een prima ruimte thermomether en hygrometer voor de ruimte, de targetflowtemp zit er in en hij laat mooi de ingestelde thermostaat temperatuur zien evenals WP-activiteit.
De rest er van gebruik ik niet.
Ik heb maar 1 issue: als de WP reset (spanning er af ofzo), dan herkent ie nooit de instellingen van de remote: ik moet die altijd handmatig terugzetten vanaf de IDU. ook al heb ik de instellingen echt opgeslagen via het menu in de IDU
[ Voor 34% gewijzigd door lc8 op 12-03-2026 22:38 ]
Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp
Volgens een van de developers van ems-esp is die RF sensor de data die direct van de CT200 komt.lc8 schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 22:34:
[...]
enig idee wat deze parameter is? RFtemp en CURtemp zijn exact hetzelfde, met dezelfde glitch (allen idd nog gekker , ik haal 159.2)
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees
/f/image/GvFl7iGwG87BUWiWrZWOXLZJ.png?f=fotoalbum_large)
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees
Nu wil ik op die momenten het electrische element in het SWW vat schakelen, zodat er niet/weinig wordt teruggeleverd, maar er meer warm water gemaakt kan worden.
Kan iemand mij op weg helpen en benoemen welke switches of instellingen ik hier voor moet gebruiken? De automation in HA kan ik daarna zelf wel bouwen
[ Voor 4% gewijzigd door _Arthur op 13-03-2026 19:23 ]
Ik zet switch.thermostat_wwcharge aan (als tarief laag is, temperatuur beneden een bepaald punt en hij niet al bezig is met sww verwarmen_Arthur schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 18:51:
Ik heb een EnviLine A/W Split 14 E-T met 275liter SWW vat. Een BBQKees gateway hangt aan de warmtepomp welke alle data Home Assistant in pompt. Ik heb een aardige capaciteit aan zonnepanelen liggen, die nu (en er komt nog meer uitbreiding) tot 4000 Watt aan opwek genereren.
Nu wil ik op die momenten het electrische element in het SWW vat schakelen, zodat er niet/weinig wordt teruggeleverd, maar er meer warm water gemaakt kan worden.
Kan iemand mij op weg helpen en benoemen welke switches of instellingen ik hier voor moet gebruiken? De automation in HA kan ik daarna zelf wel bouwen
ik doe "dhw eco switch off" temp naar 58C_Arthur schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 18:51:
Kan iemand mij op weg helpen en benoemen welke switches of instellingen ik hier voor moet gebruiken? De automation in HA kan ik daarna zelf wel bouwen
dhw selected lower temp naar 50
dhw operation mode -> normal
dan gaat de bijverwarming niet aan, maar dat maakt in jou geval misschien minder uit
Via de EasyControl AppNous112 schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 12:04:
Bij de 1010h thermostaat kon je in een speciaal menu komen waar je b.v. de offset van de temperatuur kon instellen om hiermee de thermostaat te “kalibreren” op de temperatuur in de kamer. Is dit ook mogelijk bij CT200, zo ja hoe kan ik dan in dat deel van het menu komen? De handleiding die er bij zit laat dit niet zien (of ik heb er overheen gekeken).
Instellingen > Apparaten > Thermostaten > EasyControl > Temperatuurkalibratie
Enviline 13T-T Monoblock | 120 L Buffer | EasyControl | BBQKees | HomeAssistant
Zoek er 1 merk bij die echt stil is en voor mensen die m mooi vinden. De Bosch is dan redelijk geprijsd ivm meer exotische duits Oostenrijkse concurrenten.
Maar wel een echt Bosch product.
Hoe staat Bosch nou in die buffervat oplossing? In hun installatie bundel 2025 staat op pag 16 ook een 5800i zonder buffervat.
Dus inmiddels is het wel ook fabrieks voorgeschreven alszijnde mogelijk.
Als ik kijk naar de UPM4 pomp gebruikt in het binnnendeel is dat geen grote versie dus heel veel pomp restdruk zal er niet over zijn.
Maar hoe stil is deze als het erom gaat, bij defrost weer?
Is d e algehele kwaliteit goed?
De buitenunit staat bij mij op de berging, en ik heb binnen last van resonantiegeluid als de compressor aanslaat. Misschien niet zo gek als je weet dat dat ding meer dan 200kg weegt. Maar zelfs als we binnen een brom horen, horen we buiten niets. De buitenunit is (buiten) echt stil.
Bosch CS5800/10 | UFH | Duco D325 | 16/8x450Wp ZO/NW | MT Venus E3
Stil is hij zeker, ook met defrost wel. Mensen verbazen zich erover dat hij aanstaat, ondanks dat hij 2 meter van de stoep af staat.Technician- schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 13:32:
Hoe zijn de algemene ervaringen met de Bosch 5800i modellen?
Zoek er 1 merk bij die echt stil is en voor mensen die m mooi vinden. De Bosch is dan redelijk geprijsd ivm meer exotische duits Oostenrijkse concurrenten.
Maar wel een echt Bosch product.
Hoe staat Bosch nou in die buffervat oplossing? In hun installatie bundel 2025 staat op pag 16 ook een 5800i zonder buffervat.
Dus inmiddels is het wel ook fabrieks voorgeschreven alszijnde mogelijk.
Als ik kijk naar de UPM4 pomp gebruikt in het binnnendeel is dat geen grote versie dus heel veel pomp restdruk zal er niet over zijn.
Maar hoe stil is deze als het erom gaat, bij defrost weer?
Is d e algehele kwaliteit goed?
Kwalitatief kan ik er weinig over zeggen als leek, maar lijkt me ok.
Conform installatiehandleiding verplicht bosch vanaf de 7kW een buffer. Ik heb eigenwijs zonder laten doen en zou het niet aanraden. (En dus naar een ander type/merk uitwijken...)
- interne pomp is inderdaad ondermaats, of de interne weerstand is heel hoog. Ik gok het laatste, in de offerte van mijn installateur stond eerst een buffer met losse pomp met een lagere pompcurve...
- regeling is niet gebouwd op het ontbreken van de buffer. De pomp draait niet als cv pomp waardoor je ta sensor een langzaam afkoelende buis meet. Kan even duren als er nog wat restwarmte in het systeem zit na dhw maken...
[ Voor 6% gewijzigd door ZonnigY op 14-03-2026 16:02 ]
Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600
Bedankt!ajaboot schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 12:27:
[...]
Via de EasyControl App
Instellingen > Apparaten > Thermostaten > EasyControl > Temperatuurkalibratie
Ja, die heb ik werkend.Willem senior schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 22:33:
Er is een integratie in hacs voor de Bosch EasyControl heeft iemand die werkend gekregen om zo de EasyControl apart in home assistent te krijgen ( Ik krijg het namelijk niet werkend )
In hacs zoeken op: Bosch Thermostaat
dan kun je deze integratie vinden voor de gene die dit ook willen proberen
Deze bedoel je toch?
Ja die bedoelde ikPompadour schreef op maandag 16 maart 2026 @ 22:45:
[...]
Ja, die heb ik werkend.
Deze bedoel je toch?
[Afbeelding]
Hier werkt die niet heb het wachtwoord al een paar keer makkelijker gezet maar dat hielp ook niet
Heb jij hier ook de EasyControl aangevinkt of een andere optie
:strip_exif()/f/image/oURolOia1QsYbQtED7oxp2o5.jpg?f=fotoalbum_large)
En heb je met deze nog iets gedaan
[ Voor 46% gewijzigd door Willem senior op 17-03-2026 11:12 ]
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
EasyControl en verder gewoon de handleiding gevolgd: https://github.com/bosch-...istant-Installation-GuideWillem senior schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 08:02:
[...]
Ja die bedoelde ik
Hier werkt die niet heb het wachtwoord al een paar keer makkelijker gezet maar dat hielp ook niet
Heb jij hier ook de EasyControl aangevinkt of een andere optie
[Afbeelding]
Ik heb hem geloof ik wel een keer gereset omdat ik ook problemen had met acceptatie van het wachtwoord. In de app toen een nieuw wachtwoord ingesteld en uiteindelijk werkte het.
Nee, beide niet aangevinkt.En heb je met deze nog iets gedaan
[Afbeelding]
Afgelopen weekend is de aardlek geactiveerd op de groep waar de buitenunit van de warmtepomp op staat. Sindsdien krijg ik de storingen A01/5265 en H01/5266 Alarm Z1 "Printplaat niet verbonden" niet weg.
Storing is niet te resetten, ook niet door de binnen en buitenunit spanningsloos te maken en na elkaar op te starten.
Inmiddels is (via de installateur) de afspraak met Nefit ingepland (eerste mogelijkheid over 2,5 week (
Gelukkig heb ik een hybride systeem met een Nefit ketel en nu raden jullie het al, deze werken niet "out-of-the-box" lekker samen. Ik probeer sinds de winter al om de bijstook "netjes" te laten draaien, uiteindelijk ben ik op de waarden hieronder uitgekomen waarmee ik het huis op temperatuur kan houden.
Nu is mijn vraag, is onderstaand regelgedrag "normaal" voor de samenwerking tussen de Nefit ketel en warmtepomp of is er een rustiger regelgedrag uit te halen ? en zo ja, aan welke knoppen kan ik nog draaien ? Voor mijn gevoel is dit regelgedrag niet optimaal voor de ketel / mengkraan.
De temperaturen "Productie CV" en "Aanvoer bijverwarming" zijn metingen via BBQkees met dallas temperatuur sensoren op de buizen gemonteerd.
:strip_exif()/f/image/vpBRRDq7iw6L92mDYc0LUBvu.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Z0jtYiNp0LcRwd0prBBiArpV.jpg?f=fotoalbum_large)
De installatie bestaat uit een Compress hybrid 3000i AW binnenunit met direct daarnaast een Nefit Trendline HRC25, ODUSPLIT 4 buitenunit, geen buffervat. Afgiftesysteem bestaat uit in totaal ~45m2 vloerverwarming via twee open verdelers en drie radiatoren, alles is waterzijdig ingeregeld..
Mijn huidige instellingen:
Ketel: max aanvoer temperatuur 45degC, max vermogen: 18,5kW (12.5 kW geeft een vergelijkbaar gedrag)
Mengerlooptijd: 3500sec (op 2000 / 4000sec gevel een vergelijkbaar gedrag)
Jullie ideeën zijn van harte welkom !
:strip_exif()/f/image/fINlFMb38VrwpL3mDLCb9QpO.jpg?f=fotoalbum_large)
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees
Zitten de draadjes wel goed aangeslotenHansRemmerswaal schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 06:19:
Deze melding krijg ik af en toe van de EasyControl app… tussen deze twee meldingen zit minder dan een minuut. De EasyControl is bedraad aangesloten. Af en toe een conflict op de EMS bus met de BBQKees?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Het wil weleens gebeuren dat een draad onder het moertje zit in plaats van op het moertje en dan vast lijkt te zitten maar toch geen goede verbinding heeft
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
De bedrading is goed aangesloten, kan ook haast niet fout gaan. De koperdraadjes tussen de twee metalen plaatjes. Voor de zekerheid iets meer gestript en opnieuw aangesloten.Willem senior schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 10:33:
[...]
Zitten de draadjes wel goed aangesloten
Het wil weleens gebeuren dat een draad onder het moertje zit in plaats van op het moertje en dan vast lijkt te zitten maar toch geen goede verbinding heeft
Die message zie je alleen maar als je toevallig op je telefoon of tablet bezig bent als het gebeurd en kort daarop komt de melding dat het is opgelost. Dus het kan ongemerkt gebeuren. En er is geen relatie met die spikes in de kamertemperatuur die ik zo af en toe zie.
Eens zien of het wegblijft nu ik de boel opnieuw heb aangesloten.
ik zie trouwens dat je het warm water programma kunt instellen via de EasyControl app. Leuk, dan moet dat ook via BBQKees kunnen. Eens zien of de stuurcodes zijn te achterhalen.
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees
Ik ben toch malle pietje niet!
leuk maar..:P-twin schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 08:49:
Ik heb mijn data uit Husdata eens door copilot laten bekijken en onderstaand de bevindingen.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
COP is vrij onbelangrijk.. Eigen opgewekte stroom gebruik optimalisatie is veel relevanter.
Zorg dat die WP draait als je eigen zonnestroom hebt. Buffer overdag (als je stroom over hebt), gebruik het om in de nacht en ochtend om weer op te warmen.
Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp
Wat is dit nou weer voor kortzichtige opmerking.lc8 schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 10:08:
[...]
leuk maar..:
COP is vrij onbelangrijk.. Eigen opgewekte stroom gebruik optimalisatie is veel relevanter.
Zorg dat die WP draait als je eigen zonnestroom hebt. Buffer overdag (als je stroom over hebt), gebruik het om in de nacht en ochtend om weer op te warmen.
COP is wel degelijk belangrijk. Hoe minder energie je nodig hebt, hoe beter. Daarna kun je gaan kijken naar het optimaliseren van je eigen verbruik. Niet iedereen heeft als doel eigen verbruik op 100%. Sommige gaan voor de laagste kosten. Als ik met een dynamisch contract nu voor teruglevering 15 cent kan krijgen, het nu kouder is dan vanacht, ik het binnen warm genoeg heb en in de avond gaat het waaien en kost de stroom all inclusive 13 cent, dan gaat deze jongen gewoon in de nacht stoken.
Ik reken per uur uit wat een kWh kost op basis van stroomprijs, voorspelde buiten temperatuur en dus COP. Vaak zat, vooral in de winter en soms in het voor- en najaar dat het beter voor mijn portemonnee is om in de nacht warm water te maken.
Straks, in 2027, dan verandert het geheel door de 9 cent belasting op import. Maar we zitten nog niet in 2027 dus dat argument is niet relevant voor nu.
je hebt gelijk: ALS de netto stroom prijs voor teruglevering hoger is dan de netto stroomprijs voor afname, kun je er financieel voordeel van hebben je eigen stroom terug te leveren en op een ander moment weer uit het net te trekken. Je belast hiermee wel het net extra.jordyc schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 10:32:
[...]
Wat is dit nou weer voor kortzichtige opmerking.
COP is wel degelijk belangrijk. Hoe minder energie je nodig hebt, hoe beter. Daarna kun je gaan kijken naar het optimaliseren van je eigen verbruik. Niet iedereen heeft als doel eigen verbruik op 100%. Sommige gaan voor de laagste kosten. Als ik met een dynamisch contract nu voor teruglevering 15 cent kan krijgen, het nu kouder is dan vanacht, ik het binnen warm genoeg heb en in de avond gaat het waaien en kost de stroom all inclusive 13 cent, dan gaat deze jongen gewoon in de nacht stoken.
Ik reken per uur uit wat een kWh kost op basis van stroomprijs, voorspelde buiten temperatuur en dus COP. Vaak zat, vooral in de winter en soms in het voor- en najaar dat het beter voor mijn portemonnee is om in de nacht warm water te maken.
Straks, in 2027, dan verandert het geheel door de 9 cent belasting op import. Maar we zitten nog niet in 2027 dus dat argument is niet relevant voor nu.
let wel: netto stroomprijzen: dus eerst de eventuele terugleververgoedingen, btw, verkoop en aankoopvergoedingen en netkosten er af trekken.
sommige aanbieders verrekenen dit in een vaste vergoeding: hiermee is het niet meer mogelijk om dit goed zichtbaar te maken.
Dit is vergelijkbaar met 'handelen in stroom' dmv een thuisaccu.
Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees
een hoge cop op dure tarieven kan je meer kosten dan een lage cop op lage tarievenHansRemmerswaal schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 14:09:
Het verplaatsen van verbruik naar goedkope uren (zonnepanelen / dynamisch energiecontract) gaat toch niet een significante invloed hebben op de COP? Dus een hoge COP is toch in het algemeen beter?
3kWh warmte nodig
COP = 3, 1kWh electriciteit nodig, tarief 40 cent = 40 cent totale kosten
COP = 1, 3kWh electriciteit nodig, tarief 10 cent = 30 cent totale kosten
Ik snap dat afhankelijk van het verbruikmoment er andere energie kosten zijn.Maurice v/d Zwaan schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 14:34:
[...]
een hoge cop op dure tarieven kan je meer kosten dan een lage cop op lage tarieven
3kWh warmte nodig
COP = 3, 1kWh electriciteit nodig, tarief 40 cent = 40 cent totale kosten
COP = 1, 3kWh electriciteit nodig, tarief 10 cent = 30 cent totale kosten
Maar waarom zou de COP ook significant anders zijn op een ander moment?
Het enige wat ik snel kan bedenken zijn significant andere buitentemperaturen waardoor de compressor harder moet werken.
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees
Dat laatste natuurlijk nogal aan de hand in dit seizoen. Tussen dag en nacht zit hier zo een graad of 10.HansRemmerswaal schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 14:55:
[...]
Ik snap dat afhankelijk van het verbruikmoment er andere energie kosten zijn.
Maar waarom zou de COP ook significant anders zijn op een ander moment?
Het enige wat ik snel kan bedenken zijn significant andere buitentemperaturen waardoor de compressor harder moet werken.
Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600
Ja en ik zie dat afhankelijk van het moment van de dag mijn run ook een iets andere COP heeft. Maar dan praat je over een paar tiende verschil over een dag gezien. Dus blijft het interessant om te zorgen dat je een hoge COP hebt.ZonnigY schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 15:02:
[...]
Dat laatste natuurlijk nogal aan de hand in dit seizoen. Tussen dag en nacht zit hier zo een graad of 10.
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees
buitentemperatuur, de cv-watertemp en het compressor vermogen hebben allemaal invloed op de COP.HansRemmerswaal schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 14:09:
Het verplaatsen van verbruik naar goedkope uren (zonnepanelen / dynamisch energiecontract) gaat toch niet een significante invloed hebben op de COP? Dus een hoge COP is toch in het algemeen beter?
* om te bufferen moet je een hogere temperatuur draaien: ongunstig voor COP
* Overdag/aan het eind van de dag draaien is gunstiger omdat de buitentemp dan hoger is, maar dan moet je in die periode wel harder draaien als je dat op een ander moment niet doet.
* als je 24/7 continu draait is het vermogen lager en dus de COP hoger.
maar: het kost mij helemaal nik, want ik draai de WP 100% op eigen stroom, (zonder accu).. daar ging het om. en daar wordt de cop wat slechter van idd.
de grafiek van vandaag laat mooi COP versus vermogen zien
/f/image/wXmKALBsXHA6gPo2b6nR6euo.png?f=fotoalbum_large)
en zoals je ziet gaat die cop naar 2,5 als je vol vermogen draait... maar t blijft gratis eigen stroom (0 trarief) zonder net belasting
Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp
Toch zie ik mijn zonnestroom (n.b. ik zit bij zonneplan dus geen terugleverboete) nooit als gratis stroom. Als ik het gebruik, lever ik het niet terug, en krijg ik er dus geen geld voor. Dus stroom die ik direct uit de panelen gebruiken kost het teruglevertarief wat op dat moment actief is (na salderen afschaffen is dit weer anders)lc8 schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 20:27:
[...]
en zoals je ziet gaat die cop naar 2,5 als je vol vermogen draait... maar t blijft gratis eigen stroom (0 trarief) zonder net belasting
Tja dat wisselt natuurlijk per contract.Maurice v/d Zwaan schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 08:20:
[...]
Toch zie ik mijn zonnestroom (n.b. ik zit bij zonneplan dus geen terugleverboete) nooit als gratis stroom. Als ik het gebruik, lever ik het niet terug, en krijg ik er dus geen geld voor. Dus stroom die ik direct uit de panelen gebruiken kost het teruglevertarief wat op dat moment actief is (na salderen afschaffen is dit weer anders)
Ik lever in een jaar normaliter zo'n 5000 kWh terug, daar mag ik bij vattenfall gewoon een paar honderd euro voor aftikken in "terugleverboete". Met die wildgroei aan contractvoorwaarden zal dit voor iedereen weer anders zijn.
Naast de kosten zijn er natuurlijk ook nog milieuoverwegingen (zonnestroom opslaan i.p.v gas- of biomassatroom in de nacht verbruiken) en de wil om misschien wat minder afhankelijk te zijn van het net.
Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022) - Kia e-Niro DynamicLine (MY2020) - Zaptec Go 2
Ja het is ook eigenlijk heel merkwaardig dat geheel afhankelijk van je contract je (financieel gezien) een hele andere energy optimalisatie moet kiezen... Daarmee is duidleijk dat het overheidsbeleid om hier sturing aan te geven compleet gefaald is.jaapzb schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 11:15:
[...]
Tja dat wisselt natuurlijk per contract.
Ik lever in een jaar normaliter zo'n 5000 kWh terug, daar mag ik bij vattenfall gewoon een paar honderd euro voor aftikken in "terugleverboete". Met die wildgroei aan contractvoorwaarden zal dit voor iedereen weer anders zijn.
Naast de kosten zijn er natuurlijk ook nog milieuoverwegingen (zonnestroom opslaan i.p.v gas- of biomassatroom in de nacht verbruiken) en de wil om misschien wat minder afhankelijk te zijn van het net.
Bij zonneplan (met salderen) kun je idd beter op de dure uren terugleveren en op de goedkope uren veel zelf gebruiken en netto uit het net trekken.: In de praktijk is dit niet zoveel anders als eigen gebruik optimalisatie natuurlijk, want de goedkope uren zijn ook meestal de uren dat je zelf ook veel produceert overdag. Maar hoeft dan niet 0-op de meter af te regelen.
zodra salderen er af gaat verandert dat weer uiteraard.
Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp
Standaard contract met vaste kWh prijzen. Eventueel wat basic automatisering via home assistent om de warmtepomp zoveel mogelijk te laten draaien als er een overschot aan zonne-energie is.
Dynamisch contract met uurprijzen. Complexe automatisering via home assistent om de warmtepomp zoveel mogelijk op de goedkope uren te laten draaien en als er een overschot aan zonne-energie is.
Dynamische contract met uurprijzen en grote thuisaccu. Thuisaccu regelt dat de stroom zo goedkoop mogelijk is. Eventueel wat basic automatisering via home assistent.
Optie met thuisaccu klinkt het makkelijkst, maar de investering is hoog en de terugverdientijd lang.
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees
Ik ben hier al wat aan het over aan het brainstormen en met AI wat automatiseringen aan het bouwen. Deze zijn niet simpel, maar ook zeker niet complex. Hoe complexer het ook wordt hoe minder voorspelbaar en stuurbaar. Momenteel ga ik richting het volgende:HansRemmerswaal schreef op woensdag 1 april 2026 @ 07:06:
Fast Forward naar 2027, wat wordt dan de beste strategie voor warmtepomp in combinatie met zonnepanelen?
Standaard contract met vaste kWh prijzen. Eventueel wat basic automatisering via home assistent om de warmtepomp zoveel mogelijk te laten draaien als er een overschot aan zonne-energie is.
Dynamisch contract met uurprijzen. Complexe automatisering via home assistent om de warmtepomp zoveel mogelijk op de goedkope uren te laten draaien en als er een overschot aan zonne-energie is.
Dynamische contract met uurprijzen en grote thuisaccu. Thuisaccu regelt dat de stroom zo goedkoop mogelijk is. Eventueel wat basic automatisering via home assistent.
Optie met thuisaccu klinkt het makkelijkst, maar de investering is hoog en de terugverdientijd lang.
- basis instellingen voor verwarmen en warm water. Warm water tijdens de goedkoopste uren gecorrigeerd naar buiten temperatuur en COP.
- indien er stroom over is en de voorspelling voor het aankomende half uur goed genoeg zijn treed er een boost functie in werking. Dat kan al eerder warm water maken zijn, huis extra verwarmen of warm water verder verwarmen.
De dooddoener hierin is dat mijn groepen door uponor worden geregeld en ik deze thermostaten niet kan uitlezen of aansturen. Dus hiermee kan ik de warmtepomp nog voor niks laten gaan stoken omdat alle groepen dicht staan.
Ik heb een dynamisch contract en 9kWh thuisbatterij staan ener HA hou ik de verdiensten bij. Deze maand is de eerste echte maand zoals ik in 2027 ook zou doen en zit ik op 30 euro bespaard, dus een besparing per jaar van 300 euro moet er zeker wel in zitten. De voorgaande maanden was vooral handel en dat kan inderdaad echt niet uit volgend jaar. Dat zou met de aankomende net tarieven de terugverdientijd richting de 5 a 6 jaar duwen. Niet geweldig, maar zeker niet slecht en die 0 op de meter geeft onbewust een fijn gevoel, vooral nu met alle stijgende prijzen.
Nu al rekenen met thuisaccu is lastig omdat er voor 2027 nog geen oplossing vanuit de overrheid is voor de dubbele belasting bij thuisaccu gebruik. Overigens is een SWW ook een form van thuisaccu, eentje die uiteindelijk nooit zal terugleveren aan het net en dus geen dubbele belasting heeft. Zodra bekend is wat daarmee gaat gebeuren (kans bestaat dat consumenten gewoon dubbele belasting houden) ga ik daar ook eens mee rekenen.HansRemmerswaal schreef op woensdag 1 april 2026 @ 07:06:
Fast Forward naar 2027, wat wordt dan de beste strategie voor warmtepomp in combinatie met zonnepanelen?
Dynamische contract met uurprijzen en grote thuisaccu. Thuisaccu regelt dat de stroom zo goedkoop mogelijk is. Eventueel wat basic automatisering via home assistent.
Optie met thuisaccu klinkt het makkelijkst, maar de investering is hoog en de terugverdientijd lang.
Wat een mooie feature zou zijn die ik nu bij nog geen enkele warmtepomp mis, is om je SWW buffer te kunnen gebruiken voor het verwarmen van je CV circuit. Met de 5800i kan het wel overigens namelijk door je 3 weg klep te disablen
Voor mij is de thuisaccu (zonneplan nexus) een mooi manier om de uurprijzen (ook zonneplan) plat te slaan.WriteBrothers22 schreef op woensdag 1 april 2026 @ 08:34:
Beetje offtopic maar hier zetten we de pomp tijdens het voor- en najaar de 6 duurste uren op stand standby. Daarmee heb je al 95pct van de 'duckcurve' besparing zonder complexiteit. De vraag is echter nog steeds of het sop de kool waard is kwa dit soort optimalisaties. Gros van het verbruik zit hem in de 4 donkere wintermaanden waarneer de spread fors kleiner is. Thuisaccu om eigen verbruik te verhogen is natuurlijk wel interessant ivm de energiebelasting.
Overigens hadden we afgelopen zaterdag 2 uur lang stroomstoring, buiten was het 5C en mijn huistemperatuur ging in die 2 uur van 20C naar 19C, dus echt lang uitstaan kan mijn warmtepomp niet.
[ Voor 24% gewijzigd door WriteBrothers22 op 01-04-2026 09:00 ]
Ik heb nog geen thuisaccu maar overweeg er wel een. Deze dubbele belasting is nieuwe voor mij. Had ik nog niet rekening mee gehouden in mijn terugverdientijd berekening.Maurice v/d Zwaan schreef op woensdag 1 april 2026 @ 08:36:
[...]
Nu al rekenen met thuisaccu is lastig omdat er voor 2027 nog geen oplossing vanuit de overheid is voor de dubbele belasting bij thuisaccu gebruik.
Maar als ik het goed begrijp is deze alleen van toepassing als je de thuisaccu gaat gebruiken voor handelen met energie. Ofwel als je gaat terugleveren.
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees
Klopt, je betaalt energiebelasting als je hem gaat opladen uit het net, en wederom als je gaat terugleveren aan het net. Als je de accu alleen laadt via zonnepanelen (lastig in de winter) danwel nooit gaat terugleveren (maar dat is soms aan te raden als er zeer hoge epex is) dan heb je geen probleem.HansRemmerswaal schreef op woensdag 1 april 2026 @ 10:33:
[...]
Ik heb nog geen thuisaccu maar overweeg er wel een. Deze dubbele belasting is nieuwe voor mij. Had ik nog niet rekening mee gehouden in mijn terugverdientijd berekening.
Maar als ik het goed begrijp is deze alleen van toepassing als je de thuisaccu gaat gebruiken voor handelen met energie. Ofwel als je gaat terugleveren.
De SWW is in die zin een accu zonder teruglevering aan het net.
Dit is gewoon niet waar. Je betaalt geen belasting als je terug levert. Er zijn ook geen plannen om dit wel te doen. Mocht ik het mis hebben dan zie ik graag een bron van de overheid waar dit staat.Maurice v/d Zwaan schreef op woensdag 1 april 2026 @ 10:46:
[...]
Klopt, je betaalt energiebelasting als je hem gaat opladen uit het net, en wederom als je gaat terugleveren aan het net. Als je de accu alleen laadt via zonnepanelen (lastig in de winter) danwel nooit gaat terugleveren (maar dat is soms aan te raden als er zeer hoge epex is) dan heb je geen probleem.
De SWW is in die zin een accu zonder teruglevering aan het net.
Je krijgt de belasting niet meer terug als je teruglevert. Dat is iets compleet anders dan moeten betalen. Daarnaast is de thuisbatterij bedoeld om eigen verbruik af te dekken, niet voor de handel. Het was al jaren bekend dat de salderingsregeling weg zou gaan, dus dan een te grote en dure batterij kopen voor de handel is een zeer risicovolle beslissing.
https://solarmagazine.nl/...iebelasting-thuisbatterijjordyc schreef op woensdag 1 april 2026 @ 12:11:
[...]
Dit is gewoon niet waar. Je betaalt geen belasting als je terug levert. Er zijn ook geen plannen om dit wel te doen. Mocht ik het mis hebben dan zie ik graag een bron van de overheid waar dit staat.
Je krijgt de belasting niet meer terug als je teruglevert. Dat is iets compleet anders dan moeten betalen. Daarnaast is de thuisbatterij bedoeld om eigen verbruik af te dekken, niet voor de handel. Het was al jaren bekend dat de salderingsregeling weg zou gaan, dus dan een te grote en dure batterij kopen voor de handel is een zeer risicovolle beslissing.
https://solarmagazine.nl/...iebelasting-thuisbatterij
https://solarmagazine.nl/...iebelasting-thuisbatterij
n.b. 3 verschillende links ondanks dat ze ingekort hetzelfde eruit zien
[ Voor 23% gewijzigd door Maurice v/d Zwaan op 01-04-2026 12:27 ]
Oke dat is wel een hele bijzondere situatie en weer typisch dat daar dan weer niks voor geregeld is tijdens het afschaffen van de salderingsregeling. Bedankt hiervoor, weer wat geleerd vandaag.Maurice v/d Zwaan schreef op woensdag 1 april 2026 @ 12:23:
[...]
https://solarmagazine.nl/...iebelasting-thuisbatterij
https://solarmagazine.nl/...iebelasting-thuisbatterij
https://solarmagazine.nl/...iebelasting-thuisbatterij
n.b. 3 verschillende links ondanks dat ze ingekort hetzelfde eruit zien
Dit maakt het terugleveren van stroom nog minder interessant. Hoe geldt dit straks dan in combinatie met zonnepanelen, ga je daar dan ook belasting over moeten belaten als je teruglevert. Want ze weten niet of je teruglevert vanuit de panelen of batterij.
Aan de andere kant, met zonnepanelen zitten de meeste in de KOR, dan krijg je vrijstelling van de btw aangifte. Als ik dan nu mijn batterij oplaad met zonnestroom en later teruglever zouden die verdiensten onder de KOR moeten vallen. Als dat het geval is, is deze discussie een non-issue.
Zal wel aan mij liggen en misschien ook niet echt on-topic onderwerp, maar deze opmerking snap ik niet.jordyc schreef op woensdag 1 april 2026 @ 13:21:
[...]
Aan de andere kant, met zonnepanelen zitten de meeste in de KOR, dan krijg je vrijstelling van de btw aangifte. Als ik dan nu mijn batterij oplaad met zonnestroom en later teruglever zouden die verdiensten onder de KOR moeten vallen. Als dat het geval is, is deze discussie een non-issue.
BTW en energiebelasting zijn 2 verschillende dingen, dus dat je het één (BTW) niet hoeft af te dragen wil niet zeggen dat het andere (energiebelasting) daarmee ook komt te vervallen?
KOR is volgens mij alleen van toepassing op de BTW die je betaalde over de aanschaf van de panelen. Heeft zo ver ik weet verder niks te maken met belasting over afgenomen dan wel teruggeleverde energie.jordyc schreef op woensdag 1 april 2026 @ 13:21:
[...]
Aan de andere kant, met zonnepanelen zitten de meeste in de KOR, dan krijg je vrijstelling van de btw aangifte. Als ik dan nu mijn batterij oplaad met zonnestroom en later teruglever zouden die verdiensten onder de KOR moeten vallen. Als dat het geval is, is deze discussie een non-issue.
Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022) - Kia e-Niro DynamicLine (MY2020) - Zaptec Go 2
Dus in de zomer, nadat je eventuele thuisaccu is volgeladen, de boiler zo warm mogelijk opwarmen. Dan kunnen we de wekelijkse thermische desinfectie skippen.
[ Voor 60% gewijzigd door HansRemmerswaal op 01-04-2026 15:54 ]
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees
?jordyc schreef op woensdag 1 april 2026 @ 13:21:
[...]
Oke dat is wel een hele bijzondere situatie en weer typisch dat daar dan weer niks voor geregeld is tijdens het afschaffen van de salderingsregeling. Bedankt hiervoor, weer wat geleerd vandaag.
Dit maakt het terugleveren van stroom nog minder interessant. Hoe geldt dit straks dan in combinatie met zonnepanelen, ga je daar dan ook belasting over moeten belaten als je teruglevert. Want ze weten niet of je teruglevert vanuit de panelen of batterij.
...
Wat je zegt in je eerdere onderstaande reactie is toch precies hetzelfde als wat de artikelen zeggen? Je betaalt zelf geen energiebelasting voor terugleveren, maar de buurman betaald wel energiebelasting voor stroom die jij teruglevert. Alleen als die teruglevering komt uit een batterij van stroom die je eerder mèt energiebelasting hebt gekocht wordt er dus dubbel energiebelasting betaald.
jordyc schreef op woensdag 1 april 2026 @ 12:11:
[...]
Dit is gewoon niet waar. Je betaalt geen belasting als je terug levert. Er zijn ook geen plannen om dit wel te doen. Mocht ik het mis hebben dan zie ik graag een bron van de overheid waar dit staat.
Je krijgt de belasting niet meer terug als je teruglevert. Dat is iets compleet anders dan moeten betalen. Daarnaast is de thuisbatterij bedoeld om eigen verbruik af te dekken, niet voor de handel. Het was al jaren bekend dat de salderingsregeling weg zou gaan, dus dan een te grote en dure batterij kopen voor de handel is een zeer risicovolle beslissing.
Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600
Met dubbele energie belasting is het dus niet zo dat IK twee keer belasting betaal. Het is meer dat IK belasting betaal bij het laden van de thuisaccu, en als ik deze zou terugleveren aan het net dan betaald mijn buurman ook weer belasting.
Dus je thuisaccu gebruiken voor handelen met energie is niet zo rendabel omdat het verschil tussen inkoop en verkoop groter moet zijn dan belasting inkoop + terug leverkosten + afschrijving thuisaccu.
Beter die stroom gebruiken om de boiler te verwarmen...
[ Voor 5% gewijzigd door HansRemmerswaal op 01-04-2026 16:02 ]
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees
Onze installatie is bijzonder stil - wat ook andere gebruikers al hebben gemeld. Fijn! Over de techniek durf ik niet zo veel te zeggen; bij de installatie in maart 2024 ging het niet goed, oa met kortsluiting in de unit, maar dat was de installateur. Maar Bosch lijkt niet of nauwelijks geïnteresseerd in het functioneren van hun apparatuur na plaatsing, al heb ik geen idee of dat niet voor ieder merk geldt.Technician- schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 13:32:
Hoe zijn de algemene ervaringen met de Bosch 5800i modellen?
Zoek er 1 merk bij die echt stil is en voor mensen die m mooi vinden. De Bosch is dan redelijk geprijsd ivm meer exotische duits Oostenrijkse concurrenten.
Maar wel een echt Bosch product.
Hoe staat Bosch nou in die buffervat oplossing? In hun installatie bundel 2025 staat op pag 16 ook een 5800i zonder buffervat.
Dus inmiddels is het wel ook fabrieks voorgeschreven alszijnde mogelijk.
Als ik kijk naar de UPM4 pomp gebruikt in het binnnendeel is dat geen grote versie dus heel veel pomp restdruk zal er niet over zijn.
Maar hoe stil is deze als het erom gaat, bij defrost weer?
Is d e algehele kwaliteit goed?
Ter voorbereiding is de installateur eind 2023 op bezoek geweest om de situatie ter plekke te kunnen beoordelen. We ontvingen een uitgebreid advies, dat we op alle punten onverkort hebben opgevolgd. Ook toen bleek dat de zonneboiler toch ook vervangen moest worden. Bij elkaar incl btw ruim 18.000 euro.
Bosch en de installateur lijken echter niet of nauwelijks geïnteresseerd in het natraject: de installatie draait, de installateur is weg, Bosch is weg. Zoek het maar uit als klant. Herhaaldelijk gemeld dat de COP laag was, de aantallen starts en stops hoog en hoewel de installateur een aantal maal terug is geweest (vanwege langdurige lekkages, vergeten sensor, verkeerd gemonteerde sensor en vergeten verwarmingslint) wordt er ook dan nimmer gekeken hoe het apparaat eigenlijk functioneert.
Dat is verwonderlijk, want dat zou gewoon nazorg moeten zijn en het zal, denk ik, van invloed zijn niet alleen op het verbruik, maar ook op de levensduur. Ik heb dit weekend de tekst hieronder aan de installateur voorgelegd, omdat hij nog met komen om een sensor vast te zetten. De installateur vroeg toen naar de herkomst van een grafiek die ik hem gestuurd had met data van Home Assistant.
Beste installateur, omdat u en Bosch niets met eerdere meldingen over het gedrag van de installatie hebben kunnen of willen doen, ben ik zelf gaan monitoren. Vandaar de grafiek. Afhankelijk van de gevolgen van het bezoek van uw monteur zal ik opnieuw kijken wat er gebeurt met de installatie, met het verbruik, het aantal in- en uitschakelingen, et cetera. Het verbaast me overigens, dat Bosch en u nimmer dit soort langetermijndata heeft opgehaald, want goed inregelen is, als ik de diverse fora goed lees, niet eenvoudig: ieder huis is anders qua isolatie, vloeroppervlakte, warmteafgiftesystemen (vloerverwarming, aantal verdelers, radiatoren), type (vrijstaand, rijtjeswoning), etc.
Eventuele veranderingen die noodzakelijk of gewenst zouden kunnen blijken, leg ik aan u voor. Niet als opdracht, maar om het mogelijk te maken goed op te leveren. Uiteindelijk is het aan u om een installatie op te leveren die voldoet aan de verwachtingen van zo'n installatie op basis van het merk van het product, de prijs van het product, de reputatie van de leverancier, wat ons beloofd is door u en wat er in de documentatie van Bosch-Nefit over het product is gezegd. Dat heet wettelijke garantie. Vooralsnog bent u er nog niet in geslaagd op alle punten hieraan te voldoen.
Voor de duidelijkheid: ik verander niets aan de instellingen - anders dan aan de hand van de meegeleverde handleiding via de HomeControl door de eigenaar veranderd kan worden. Ik kijk slechts. (En dat kijken is herhaaldelijk noodzakelijk gebleken, helaas.) Nochtans lijkt het verbruik nog steeds wat hoog, lijken de ontdooimomenten misschien wat vaak, en zijn er meer parameters. Echter, ik heb weinig tijd om hier in te duiken en per onderwerp verdiep ik me. Als er werkelijk significante afwijkingen zijn zal ik me weer melden. Per afwijking. Misschien heeft Bosch nog tips?
Nog geen antwoord gekregen, maar dat zal ik tzt wel delen.
Hij doet zijn werk, maar niet optimaal denk ik.
Ik zou heel graag advies van jullie willen wat is mis kan zijn (en of er iets mis is..).
Wat details:
* Vrijstaand goed geisoleerd huis van ca 330m2
* kelder gewone radiatoren
* bgg ca 140 m2 vloerverwarming (10cm hoh) en ook jaga strada convectoren
* 1e verd jaga strada low h2o
* 2e verd gewone radiatoren
* 2 badkamers
* 140L buffervat parallel aangesloten
* 200L boiler, werkt prima geen problemen hiermee.
* hoofdleidingen 22mm
* stooklijn voet 22 / eind 38 / max 47 / kamerinvloed uit / 0K
Na klachten dat we het boven niet warm kregen heeft de installateur dit gedaan:
* Honeywell resideo T6R thermostaat in de woonkamer. Die is draadloos
verbonden met een kraan die de vv open en dicht draait.
* een afknijpkraan die de flow naar de vv beperkt met het doel meer flow naar boven te krijgen.
Hieronder staat wat de WP de afgelopen 2 dagen heeft gedaan.
Is dit een normaal gedrag?
[ Voor 2% gewijzigd door BobS op 04-04-2026 17:43 . Reden: extra info ]
Die honeywel thermostaat is aangesloten op een open dicht klep zeker? Daar komt dat nerveuze gedrag van je temperatuur dan waarschijnlijk vandaan. Honeywell schakelt de klep telkens even open (temperatuur daalt) en dan weer dicht (temperatuur stijgt).BobS schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 17:39:
Ik ben niet helemaal tevreden met mijn Nefit Enviline Monoblock 13.
Hij doet zijn werk, maar niet optimaal denk ik.
Ik zou heel graag advies van jullie willen wat is mis kan zijn (en of er iets mis is..).
Wat details:
* Vrijstaand goed geisoleerd huis van ca 330m2
* kelder gewone radiatoren
* bgg ca 140 m2 vloerverwarming (10cm hoh) en ook jaga strada convectoren
* 1e verd jaga strada low h2o
* 2e verd gewone radiatoren
* 2 badkamers
* 140L buffervat parallel aangesloten
* 200L boiler, werkt prima geen problemen hiermee.
* hoofdleidingen 22mm
* stooklijn voet 22 / eind 38 / max 47 / kamerinvloed uit / 0K
Na klachten dat we het boven niet warm kregen heeft de installateur dit gedaan:
* Honeywell resideo T6R thermostaat in de woonkamer. Die is draadloos
verbonden met een kraan die de vv open en dicht draait.
* een afknijpkraan die de flow naar de vv beperkt met het doel meer flow naar boven te krijgen.
Hieronder staat wat de WP de afgelopen 2 dagen heeft gedaan.
Is dit een normaal gedrag?
[Afbeelding]
Zet die klep maar eens op handmatig open. Dan zal je temperatuur waarschijnlijk een stuk stabieler zijn.
Voor een cv-ketel is zo'n open/dicht klep nog wel logisch, voor een WP is het bijzonder funest voor de efficientie van je WP. Hij gaat namelijk telkens op een te hoge en dus inefficientere temperatuur draaien.
Wat was de redenatie van je installateur om daar zo'n klep voor te zetten?
Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022) - Kia e-Niro DynamicLine (MY2020) - Zaptec Go 2
Zeer waarschijnlijk is het niet goed waterzijdig ingeregeldBobS schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 17:39:
Ik ben niet helemaal tevreden met mijn Nefit Enviline Monoblock 13.
Hij doet zijn werk, maar niet optimaal denk ik.
Ik zou heel graag advies van jullie willen wat is mis kan zijn (en of er iets mis is..).
Wat details:
* Vrijstaand goed geisoleerd huis van ca 330m2
* kelder gewone radiatoren
* bgg ca 140 m2 vloerverwarming (10cm hoh) en ook jaga strada convectoren
* 1e verd jaga strada low h2o
* 2e verd gewone radiatoren
* 2 badkamers
* 140L buffervat parallel aangesloten
* 200L boiler, werkt prima geen problemen hiermee.
* hoofdleidingen 22mm
* stooklijn voet 22 / eind 38 / max 47 / kamerinvloed uit / 0K
Na klachten dat we het boven niet warm kregen heeft de installateur dit gedaan:
* Honeywell resideo T6R thermostaat in de woonkamer. Die is draadloos
verbonden met een kraan die de vv open en dicht draait.
* een afknijpkraan die de flow naar de vv beperkt met het doel meer flow naar boven te krijgen.
Hieronder staat wat de WP de afgelopen 2 dagen heeft gedaan.
Is dit een normaal gedrag?
[Afbeelding]
Om het boven ook warm te krijgen moet je het warme cv water sturen met de flow zodat het boven ook warm wordt
Om meer warmte naar boven te krijgen moet je de vloerverwarming en jaga strada convectors beneden wat knijpen daardoor ga je het warme cv sturen en dat werkt beter voor je warmtepomp dan kleppen die open en dicht gaan
Als je waterzijdig niet zelf kan inregelen dan kun je het beter laten doen door de installateur (die had dit ook officieel moeten doen ) of iemand anders inhuren kan natuurlijk ook
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Ik neem aan dat je niet de korte runs bedoelt maar meer dat snel op en neer gaan van de temperatuur binnen een run. Dat snel op en neer gaan heb ik helaas ook altijd en ik heb een relatief eenvoudige installatie zonder kleppen etc.BobS schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 17:39:
Ik ben niet helemaal tevreden met mijn Nefit Enviline Monoblock 13.
Hij doet zijn werk, maar niet optimaal denk ik.
Ik zou heel graag advies van jullie willen wat is mis kan zijn (en of er iets mis is..).
Wat details:
* Vrijstaand goed geisoleerd huis van ca 330m2
* kelder gewone radiatoren
* bgg ca 140 m2 vloerverwarming (10cm hoh) en ook jaga strada convectoren
* 1e verd jaga strada low h2o
* 2e verd gewone radiatoren
* 2 badkamers
* 140L buffervat parallel aangesloten
* 200L boiler, werkt prima geen problemen hiermee.
* hoofdleidingen 22mm
* stooklijn voet 22 / eind 38 / max 47 / kamerinvloed uit / 0K
Na klachten dat we het boven niet warm kregen heeft de installateur dit gedaan:
* Honeywell resideo T6R thermostaat in de woonkamer. Die is draadloos
verbonden met een kraan die de vv open en dicht draait.
* een afknijpkraan die de flow naar de vv beperkt met het doel meer flow naar boven te krijgen.
Hieronder staat wat de WP de afgelopen 2 dagen heeft gedaan.
Is dit een normaal gedrag?
[Afbeelding]
Je 140m2 vloerverwarming klinkt als voldoende afgifte oppervlak voor de warmtepomp. Kun je als test eens alle radiatoren in het huis dichtzetten en ook de aansturing van die klep uitzetten zodat de warmtepomp alleen je vloerverwarming verwarmd? Heb je toevallig ook nog zoneregeling op je verdeelunit zitten?
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees
Deze is in een nieuwbouw woning geinstalleerd. Nu moet de afwerkvloer opgestookt worden en is de wp dus ingeschakeld, na een paar uur gaat hij echter in storing H01/5463 Alarm ontdooien mislukt, neem contact op met installateur. Vervolgens gaat hij non stop 7-8kw (3 fase) stoken. Ik ben zelf een airco gewend en deze ontdooit en gaat weer door, maar dit lijkt me niet de bedoeling dat hij continu electrisch gaat verwarmen zonder buitenunit? Wellicht komt dit omdat het binnen 11-12 graden is en richting 18 moet, dat het teveel is voor de wp?
Waarschijnlijk is je retour temperatuur nog te laag en komt die tijdens ontdooien onder de 22graden dan gaat het elektrische element mee helpenIntelcore schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 08:45:
Even een vraag over een Bosch Nefit all electric tower.
Deze is in een nieuwbouw woning geinstalleerd. Nu moet de afwerkvloer opgestookt worden en is de wp dus ingeschakeld, na een paar uur gaat hij echter in storing H01/5463 Alarm ontdooien mislukt, neem contact op met installateur. Vervolgens gaat hij non stop 7-8kw (3 fase) stoken. Ik ben zelf een airco gewend en deze ontdooit en gaat weer door, maar dit lijkt me niet de bedoeling dat hij continu electrisch gaat verwarmen zonder buitenunit? Wellicht komt dit omdat het binnen 11-12 graden is en richting 18 moet, dat het teveel is voor de wp?
De nieuwere modellen van Nefit kunnen ook via de driewegklep het boilervat gebruiken(douche water) als die wel op temperatuur is
Maar aangezien het een nieuwe installatie is zou ik de installateur terug laten komen en die het laten bekijken want misschien is er meer aan de hand , gebeurd wel meer bij warmtepomp installaties namelijk
Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,
Los van de vraag is of het normaal is dat er bij deze buitentemperatuur een defrost nodig is, is het prima dat het elektrische element helpt tijdens de defrost (paar minuten) als de watertemperatuur te laag is. Maar na de defrost moet de compressor het gewoon weer overnemen bij het verwarmen.Intelcore schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 08:45:
Even een vraag over een Bosch Nefit all electric tower.
Deze is in een nieuwbouw woning geinstalleerd. Nu moet de afwerkvloer opgestookt worden en is de wp dus ingeschakeld, na een paar uur gaat hij echter in storing H01/5463 Alarm ontdooien mislukt, neem contact op met installateur. Vervolgens gaat hij non stop 7-8kw (3 fase) stoken. Ik ben zelf een airco gewend en deze ontdooit en gaat weer door, maar dit lijkt me niet de bedoeling dat hij continu electrisch gaat verwarmen zonder buitenunit? Wellicht komt dit omdat het binnen 11-12 graden is en richting 18 moet, dat het teveel is voor de wp?
Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees
:strip_exif()/f/image/Ex66drBcdwNvCIpy0N9EmdQG.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/ZcgWWVxdNCyfL55G57Nz5LuV.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/SYi1qNjwW4qVL5kHBRWhHdsk.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/T7lk0DXU0JFDSVQ4r0gmR6Rc.jpg?f=user_large)