• Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 30-12 17:46
Willem senior schreef op woensdag 19 november 2025 @ 18:27:
[...]

Ik vond hier een stukje informatie misschien staat daar ook ergens hoe je kunt kiezen om alleen het elektrische element te gebruiken in plaats van boilervat warmte
Link : https://nefit-nl-nl-b.bos...nload/pdf/file/6721866645
En screenshot :
[Afbeelding]
Heel interessant, maar dit zou je dan idd moeten zien aan de temperaturen invoer/uitvoer CV circuit op de binnenunit... Als je geen eigen sensoren gebruikt zou je dan T0 en TC0 eens moeten bekijken.

Ook kun je het zien aan binary_sensor.boiler_ww3wayvalve of de pomp deze zelf schakelt.

Dit is mijn temp sensor op de retour cv tegen de binnenunit aan (dus na het buffervat etc.)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0aksYJ-e4PVBPGWZtL5JoCkukdM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/x1JFgRB4KPMhAmdcaOKgEAm7.png?f=user_large

[ Voor 18% gewijzigd door Maurice v/d Zwaan op 19-11-2025 18:37 ]


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:58
Maurice v/d Zwaan schreef op woensdag 19 november 2025 @ 18:31:
[...]

Heel interessant, maar dit zou je dan idd moeten zien aan de temperaturen invoer/uitvoer CV circuit op de binnenunit... Als je geen eigen sensoren gebruikt zou je dan T0 en TC0 eens moeten bekijken.

Ook kun je het zien aan binary_sensor.boiler_ww3wayvalve of de pomp deze zelf schakelt.

Dit is mijn temp sensor op de retour cv tegen de binnenunit aan (dus na het buffervat etc.)
[Afbeelding]
Tc1 en Tc0
heat carrier forwardt Tc1
Heat carrier retour Tc0
Als je geen home assistent hebt om te monitoren bij de enviline kan anders zijn bij 5800I ?
Maar ik zie daar in de documentatie verder geen informatie over de defrost regeling daar staan dus dit moet een Tweaker weer zelf uitzoeken

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • lexvis
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 20-11 21:12
Pompadour schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 22:54:
[...]

Ik ben nog steeds aan het wachten totdat mijn installateur een keer tijd heeft om te komen checken.
Hoe hebben ze dat lek uiteindelijk gedetecteerd? Want die spiraal zit in het boilervat en kun je niet zien?
Ik heb dat zelf aan de installateur moeten aangeven. Het viel me op een gegeven moment op dat de druk nooit echt onder een bar kwam en elders in het systeem konden we geen lek vinden. Het expansievat was al een keer vervangen.

  • JMS 450
  • Registratie: Februari 2003
  • Niet online
ZonnigY schreef op woensdag 19 november 2025 @ 18:05:
...

Ik ga deze even in de gaten houden.
@JMS 450 heb jij dit patroon ook?
In de grafiek zie je idd een dip voordat op TC0 het boilervat wordt aangesproken.

  • dr-no
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 30-12 10:07
Kan iemand voor mijn een foto maken waar tco zit op welke buis en tc1 op welke buis de sensor zit. Alvast bedank

  • howareyou2day
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 28-12 15:35
Even een vraag aan de experts. Mijn warmtepomp (compress 3400i) staat met deze koude dagen eigenlijk continue op een laag pitje te draaien. Af en toe tussen de middag even uit maar verder niet. En nu istie vannacht om een uurtje of 3 uitgegaan en tot nu toe niet meer aan. Nu is het op dit moment gewoon nog 20 graden in huis, maar ik vind het toch opmerkelijk gezien de temperatuur buiten. Iemand een verklaring hiervoor?

  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
howareyou2day schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 08:09:
Even een vraag aan de experts. Mijn warmtepomp (compress 3400i) staat met deze koude dagen eigenlijk continue op een laag pitje te draaien. Af en toe tussen de middag even uit maar verder niet. En nu istie vannacht om een uurtje of 3 uitgegaan en tot nu toe niet meer aan. Nu is het op dit moment gewoon nog 20 graden in huis, maar ik vind het toch opmerkelijk gezien de temperatuur buiten. Iemand een verklaring hiervoor?
Staat je gewenste temperatuur ook op 20?

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022)


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 21:55
dr-no schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 18:00:
Kan iemand voor mijn een foto maken waar tco zit op welke buis en tc1 op welke buis de sensor zit. Alvast bedank
TC0 en TC1 zitten beide IN de IDU.(binnen dus)
[TC0] Temperatuursensor voor retour buitenunit: koud water naar de buitenunit. Sensor zit direct na de pomp in de IDU,
[TC1] Temperatuursensor voor aanvoer buitenunit: Warm water vanaf de buitenunit. Sensor zit in de IDU ergens in de E-heater bij mij (niet 100% duidelijk of ie voor of na de heater zit.. ik denk na...). TC1 ziet dus ongeveer hetzelfde als TC3 (in de ODU).

als je de binnenunit open hebt vind je ze zo door de draadjes vanaf de regelunit aansluiting even te volgen.

ps.: niet te verwarren met T0 en T1
[T0] Sensor aanvoertemperatuur (van IDU) naar het CV-circuit voor de pomp, direct na de T-splitsing van het buffer
[T1] Buitentemperatuursensor

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 30-12 17:46
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PFKrQqkwuxoYh48IU-FKThd_xD4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/TZghOJjkeNtqR3cdpvNU0Z5l.png?f=user_large

TC1 is na electrische verwarmer, TC3 ervoor

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 21:55
Maurice v/d Zwaan schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 14:52:
[Afbeelding]

TC1 is na electrische verwarmer, TC3 ervoor
ah, das een mooi plaatje wat ik nog niet had inde collectie (wel zelf gescribbled op een blaadje...)
-> Uit welk bosch-doc komt die? (TB of systeemwijzer nr?)

ok, dank for the confirmatie ! (ja en TC3 zit in de ODU.. als de heater niet aan is zie je ook verschil TC1-TC3: dat is het verlies in de leidingen van buitenunit naar binnenunit.

ps.: pas op met die sensor waarden.. die zijn niet gelijk voor alle systemen:
bijv enviline monoblock E lijken anders::
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_QZzWtrv6AhvGNTLUCfYceyEgGM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/qvgZRQUag5sTuxx0S71r8G3n.png?f=user_large
source: EnviLine A/W IDU Monoblock E • 6721817930 (2023/03)

[ Voor 24% gewijzigd door lc8 op 22-11-2025 15:37 ]

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 30-12 17:46
lc8 schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 15:28:
[...]

7

ps.: pas op met die sensor waarden.. die zijn niet gelijk voor alle systemen:
bijv enviline monoblock E lijken anders::
klopt, die moet ik er nog even afknippen, maar vond de tabel ook nog wel handig. Geen idee waar ik deze ooit vandaan heb gehaald... Toen ik BBQKees kreeg wilde ik alle waarden kunnen plaatsen in de unit en daar heb ik dit soort info voor gebruikt.

De temperatuursensor waarden kloppen ook niet met de 5800i, (en die heeft andere waarden dan de nefits, en bijv. zelfs een verschillende sensor voor T0 en TW1.... dat had mijn installateur eerst omgedraaid want die deed alleen nefit en deed niet aan de handleiding lezen)

  • howareyou2day
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 28-12 15:35
jaapzb schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 10:27:
[...]


Staat je gewenste temperatuur ook op 20?
21 zelfs. Maar zelfs bij deze op 30 zetten kwam er maar geen start, na een uur maar even de stroom eraf gehaald en daarna kwam er weer een start.

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:58
howareyou2day schreef op zondag 23 november 2025 @ 07:56:
[...]

21 zelfs. Maar zelfs bij deze op 30 zetten kwam er maar geen start, na een uur maar even de stroom eraf gehaald en daarna kwam er weer een start.
Staat er bij diagnose geen storingsmelding?
Anders is het wel vreemd iets dat de warmtepomp ineens stopt met verwarming

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • caribman
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 29-11 11:30
caribman schreef op zondag 16 maart 2025 @ 11:35:
Na lang zoekwerk en diverse bezoeken van de installateur zit ik nog steeds met het volgende (ik kan een soortgelijk probleem in deze forum niet vinden: Mijn WP maakt een bonkend (zwaar tikkend) geluid, zo zwaar dat het door het hele huis te horen is. Het geluid is met name als het (inderdaad) buiten koud is. Het gaat hier om een Nefit Enviline A/W Split 12 E-T. Overige apparatuur: [Afbeelding]

Het geluid heb ik in een filmpje verwerk met een linkje naar Youtube (meerdere fragmenten achter elkaar geplaatst) : [YouTube: Geluid warmtepomp]

Zoals gezegd, de installateur heeft dit nooit eerder meegemaakt (nu zijn ze niet meer echt te spreken over Nefit Bosch) en is helaas de kennis daar in mijn optiek te beperkt om dit op te lossen. Wellicht dat jullie hier iets in herkennen waardoor ik de installateur op het goede spoor kan zetten? Ik lees hier dat tijdens het defrosten de WP ook geluid maakt, maar wat ik hier heb is toch best extreem. Ik ben ten einde raad.

Alvast bedankt!
Goedemorgen allen, nu de winter is aangebroken, is dit probleem (bonkend, tikkend geluid) weer terug. Het probleem is nog steeds niet verholpen. Gisteravond bleef het letterlijk aantal minuten tikken, bonken. Bij toeval zag ik (tijdens het getik, gebonk) dit bij de verdeler -> bij leiding 7 (in mijn geval badkamer) zie ik dus dat de flowmeter reageert tijdens het getik / gebonk. Ik draaide heel kort aan de witte knop (boven, zorgt voor manueel, automatisch openen / sluiten) en toen was het getik, gebonk heel even weg. Heeft iemand een idee wat de oorzaak is en hoe dit te verhelpen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yEXVYB01eTamjZ9OQXQaUqq297g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mIY5NlmIe3NdvkmOlEglME3B.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wuGC2gUGMpSDx0gskdeftUQhrGM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BTnVmtU0sf5dIutjffIiZ7KV.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 8% gewijzigd door caribman op 23-11-2025 12:22 ]


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:58
caribman schreef op zondag 23 november 2025 @ 12:17:
[...]

Goedemorgen allen, nu de winter is aangebroken, is dit probleem (bonkend, tikkend geluid) weer terug. Het probleem is nog steeds niet verholpen. Gisteravond bleef het letterlijk aantal minuten tikken, bonken. Bij toeval zag ik (tijdens het getik, gebonk) dit bij de verdeler -> bij leiding 7 (in mijn geval badkamer) zie ik dus dat de flowmeter reageert tijdens het getik / gebonk. Ik draaide heel kort aan de witte knop (boven, zorgt voor manueel, automatisch openen / sluiten) en toen was het getik, gebonk heel even weg. Heeft iemand een idee wat de oorzaak is en hoe dit te verhelpen?
[Afbeelding]
[Afbeelding]

[YouTube: Flowmeter]
Lijkt op een thermostaatkraan die verkeerd is aangesloten ( aanvoer/ retour ) omgedraaid
Voor nu als snelle oplossing is die knop er afhalen en dan de installateur bellen om het te laten oplossen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • tomtom901
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 23:04

tomtom901

Moderator General Chat
caribman schreef op zondag 23 november 2025 @ 12:17:
[...]
Heeft iemand een idee wat de oorzaak is en hoe dit te verhelpen?
Met zo'n duidelijk gedrag moet e installateur toch ook wel raad weten?

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:11
howareyou2day schreef op zondag 23 november 2025 @ 07:56:
[...]

21 zelfs. Maar zelfs bij deze op 30 zetten kwam er maar geen start, na een uur maar even de stroom eraf gehaald en daarna kwam er weer een start.
doet de bijverwarming misschien het werk?

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 21:55
Willem senior schreef op zondag 23 november 2025 @ 12:42:
[...]

Lijkt op een thermostaatkraan die verkeerd is aangesloten ( aanvoer/ retour ) omgedraaid
Voor nu als snelle oplossing is die knop er afhalen en dan de installateur bellen om het te laten oplossen
het zal niet de eerste installatie zijn die ik meemaak waarbij de hele flow verkeerdom staat.. dus je weet maar nooit.

het lijkt er op dat de flow even wegvalt, door iets wat veer-belast is en die omloop-7 even afsluit. dat kan een foute kraan zijn, of een brok vuil van iets wat de flow blokkeert en weer vrij komt als de flow gestopt is.
Voor het thermo-element zelf (dus vanuit de sturing) lijkt het me wat snel.
Haal het hele ding er eens af of zet hem dicht (via sturing of met de hand) en kijk dan eens een dagje of het helemaal weg is.
relatie met áls het kouder is': dan zal ook de flow hoger zijn omdat de WP harder pompt.

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • howareyou2day
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 28-12 15:35
Willem senior schreef op zondag 23 november 2025 @ 09:47:
[...]

Staat er bij diagnose geen storingsmelding?
Anders is het wel vreemd iets dat de warmtepomp ineens stopt met verwarming
Nee niks. Van een paar dagen daarvoor wel (iets wat zichzelf ook gelijk oploste), maar van die nacht niet.
Vond het ook erg raar omdat het rond het vriespunt was. En niet een half uurtje uit ofzo maar 6 volle uren.

  • howareyou2day
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 28-12 15:35
hackbard schreef op zondag 23 november 2025 @ 12:52:
[...]

doet de bijverwarming misschien het werk?
Nee ook niet. Gewoon alsof er geen warmtevraag was, terwijl de gewenste aanvoertemp rond 35 was, en de retour op dat moment 21.

  • caribman
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 29-11 11:30
lc8 schreef op zondag 23 november 2025 @ 20:53:
[...]

het zal niet de eerste installatie zijn die ik meemaak waarbij de hele flow verkeerdom staat.. dus je weet maar nooit.

het lijkt er op dat de flow even wegvalt, door iets wat veer-belast is en die omloop-7 even afsluit. dat kan een foute kraan zijn, of een brok vuil van iets wat de flow blokkeert en weer vrij komt als de flow gestopt is.
Voor het thermo-element zelf (dus vanuit de sturing) lijkt het me wat snel.
Haal het hele ding er eens af of zet hem dicht (via sturing of met de hand) en kijk dan eens een dagje of het helemaal weg is.
relatie met áls het kouder is': dan zal ook de flow hoger zijn omdat de WP harder pompt.
En de installateur loopt net de deur uit, inderdaad de gehele flow is verkeerd om aangesloten. Ze sturen de loodgieter.

  • tomtom901
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 23:04

tomtom901

Moderator General Chat
caribman schreef op donderdag 27 november 2025 @ 08:43:
[...]

En de installateur loopt net de deur uit, inderdaad de gehele flow is verkeerd om aangesloten. Ze sturen de loodgieter.
Wauw

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:58
caribman schreef op donderdag 27 november 2025 @ 08:43:
[...]

En de installateur loopt net de deur uit, inderdaad de gehele flow is verkeerd om aangesloten. Ze sturen de loodgieter.
Goed dat het opgelost wordt (y)
nu zal het systeem ook beter gaan werken deze winter

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 20:14
caribman schreef op donderdag 27 november 2025 @ 08:43:
[...]

En de installateur loopt net de deur uit, inderdaad de gehele flow is verkeerd om aangesloten. Ze sturen de loodgieter.
Welkom bij de club van achterstevoren. Toch :X dat dit zo vaak voorkomt.
Fijn dat het opgelost wordt!

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • caribman
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 29-11 11:30
ZonnigY schreef op donderdag 27 november 2025 @ 10:45:
[...]


Welkom bij de club van achterstevoren. Toch :X dat dit zo vaak voorkomt.
Fijn dat het opgelost wordt!
Tja, wat zal ik ervan zeggen. Dank allen voor het meedenken!

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 21:55
caribman schreef op donderdag 27 november 2025 @ 08:43:
[...]

En de installateur loopt net de deur uit, inderdaad de gehele flow is verkeerd om aangesloten. Ze sturen de loodgieter.
_/-\o_ _/-\o_
neeee... doe het zelfinstallatie is uit den boze in nederland want de profi kan het zo goed. Ja hoor, zucht.

in ieder geval fijn dat het gevonden is, en iemand zijn werk misschien gewoon over moet doen.

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • cowboy02
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 30-12 16:58
Weet iemand waar ik het moet zoeken indien alle sww met de bijverwarming word gemaakt ipv met de warmtepomp (all electric )
Terwijl op dat moment geen warmtevraag (cv) was
Hij staat op eco maar dat maakt zo te zien niets uit

[ Voor 35% gewijzigd door cowboy02 op 03-12-2025 19:18 ]


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:58
cowboy02 schreef op woensdag 3 december 2025 @ 19:03:
Weet iemand waar ik het moet zoeken indien alle sww met de bijverwarming word gemaakt ipv met de warmtepomp (all electric )
Terwijl op dat moment geen warmtevraag (cv) was
Hij staat op eco maar dat maakt zo te zien niets uit
Download de standaard instellingen en kijk of je iets anders ziet staan bij jou instellingen van de warmtepomp op de eerste pagina van dit Forum kun je deze vinden en Downloaden
Het is moeilijk om zo te zeggen waar dat aan kan liggen misschien gebruik je het BBQKees kasje wel en dan kan de fout ook in Home assistent zitten

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Supermario16
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 19:54
cowboy02 schreef op woensdag 3 december 2025 @ 19:03:
Weet iemand waar ik het moet zoeken indien alle sww met de bijverwarming word gemaakt ipv met de warmtepomp (all electric )
Terwijl op dat moment geen warmtevraag (cv) was
Hij staat op eco maar dat maakt zo te zien niets uit
Als de temperatuur van sww te ver terug zakt zal hij ook de bijverwarming gebruiken om op te warmen.

  • cowboy02
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 30-12 16:58
Ik heb de standaard instellingen terug gezet, en een klokprogramma voor het warm water,
(Zodat de stroom van pv zoveel mogelijk benut word)
Zo stond het voorheen ook, daarom valt het in de homecom app ook zo goed op, dat er bij inschakelen van het sww verwarmen geen energie word verbruikt door de WP alleen de bijverwarming word gebruikt
En idd heb ik ook een bbqkees maar daar is eigenlijk nog niets op ingesteld,
Welke entiteit zou ik kunnen controleren om iets te kunnen achterhalen?

Ik heb ondertussen nu 2 dagen kunnen kijken wat er gebeurt, bbq kees heeft ieg geen invloed
(Losgekoppeld gehad) Het resetten naar de standaard waarden is wel positief,
Waar voorheen 100% door de bijverwarming (van de verwarming voor sww) werd gedaan is dat nu nog 1/3 ik weet niet of dat normale waarden zijn maar het scheelt ieg al veel
(Ik heb een 300 liter boilervat en een 7 Kw WP)

[ Voor 27% gewijzigd door cowboy02 op 06-12-2025 13:35 ]


  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 00:18
[quote]Willem senior schreef op donderdag 4 december 2025 @ 11:16:
[...]

Willem.
Ik heb het forum de laatste tijd wat minder gevolgd, daarom deze vraag.

Is er al een slimme oplossing voor de problematiek, buderus-buffervat-kortsluiting?
Resp. een te lage aanvoer (T0) of een te hoge retour (TC0).
Ik stel het nu van tijd tot handmatig bij. Bij te lage T0 buderus omlaag v.v.
Hoor het graag. Dank

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:58
cowboy02 schreef op donderdag 4 december 2025 @ 17:30:
Ik heb de standaard instellingen terug gezet, en een klokprogramma voor het warm water,
(Zodat de stroom van pv zoveel mogelijk benut word)
Zo stond het voorheen ook, daarom valt het in de homecom app ook zo goed op, dat er bij inschakelen van het sww verwarmen geen energie word verbruikt door de WP alleen de bijverwarming word gebruikt
En idd heb ik ook een bbqkees maar daar is eigenlijk nog niets op ingesteld,
Welke entiteit zou ik kunnen controleren om iets te kunnen achterhalen?

Ik heb ondertussen nu 2 dagen kunnen kijken wat er gebeurt, bbq kees heeft ieg geen invloed
(Losgekoppeld gehad) Het resetten naar de standaard waarden is wel positief,
Waar voorheen 100% door de bijverwarming (van de verwarming voor sww) werd gedaan is dat nu nog 1/3 ik weet niet of dat normale waarden zijn maar het scheelt ieg al veel
(Ik heb een 300 liter boilervat en een 7 Kw WP)
Hoe hoog / warm staat het warme water ingesteld
Boven de 55 graden komt het elektrische element bij om te helpen
Je kunt deze op 50 zetten dan is het vat bovenin toch 55 graden

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:58
RobEppink schreef op zondag 7 december 2025 @ 12:05:
[quote]Willem senior schreef op donderdag 4 december 2025 @ 11:16:
[...]

Willem.
Ik heb het forum de laatste tijd wat minder gevolgd, daarom deze vraag.

Is er al een slimme oplossing voor de problematiek, buderus-buffervat-kortsluiting?
Resp. een te lage aanvoer (T0) of een te hoge retour (TC0).
Ik stel het nu van tijd tot handmatig bij. Bij te lage T0 buderus omlaag v.v.
Hoor het graag. Dank
Als de boderus pomp genoeg rond pompt .en er moet ook altijd genoeg afgifte open staan dan zou er geen kortsluiting over het buffervat moeten zijn

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 00:18
Willem senior schreef op zondag 7 december 2025 @ 12:52:
[...]

Als de boderus pomp genoeg rond pompt .en er moet ook altijd genoeg afgifte open staan dan zou er geen kortsluiting over het buffervat moeten zijn
Willem, dank.

Het blijft hier een worsteling met de afgifte bij hogere buitentemperatuur (10d), ofwel lagere aanvoer streeftemperatuur (30d).

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:58
RobEppink schreef op zondag 7 december 2025 @ 13:56:
[...]


Willem, dank.

Het blijft hier een worsteling met de afgifte bij hogere buitentemperatuur (10d), ofwel lagere aanvoer streeftemperatuur (30d).
Probeer het buffervat ongeveer gelijk met heat carrier return ( TC0 ) te krijgen hier zit er nu ongeveer 1 graad verschil tussen
Plaatje van een lange run om het duidelijk te laten zien

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZksD-2qlBIihUbiVtJqiG8LOkJw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nAjhSOJCtsEqN56TEIIkeDa2.jpg?f=fotoalbum_large
En zo loopt pomp warmtepomp en boderus pomp bijna gelijk was wel een puzzel maar ik ben eindelijk tevredenheid met hoe de warmtepomp hier nu draait :)

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 00:18
Willem senior schreef op zondag 7 december 2025 @ 14:24:
[...]

Probeer het buffervat ongeveer gelijk met heat carrier return ( TC0 ) te krijgen hier zit er nu ongeveer 1 graad verschil tussen
Plaatje van een lange run om het duidelijk te laten zien

[Afbeelding]
En zo loopt pomp warmtepomp en boderus pomp bijna gelijk was wel een puzzel maar ik ben eindelijk tevredenheid met hoe de warmtepomp hier nu draait :)
Willem.Dank.
Zo te zien heb je inmiddels meer sensoren ter beschikking.
Ik heb alleen de standaard TC0 (retour) beschikbaar. Dus dat vergelijk kan ik niet maken (denk ik?).

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:58
RobEppink schreef op zondag 7 december 2025 @ 15:03:
[...]


Willem.Dank.
Zo te zien heb je inmiddels meer sensoren ter beschikking.
Ik heb alleen de standaard TC0 (retour) beschikbaar. Dus dat vergelijk kan ik niet maken (denk ik?).
Je kunt deze sensor zelf maken met een esp bordje en dallas sensor heb hier weleens een filmpje dacht ik gedeeld hoe die zelf te maken
Of je koop zo iets zie plaatje : kun je ook voor waterzijdig inregelen gebruiken
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5veofS2ZFcP8EczpJSD0rbAjgXg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8RA69v6TrdgkiBlIN2sWPFhs.jpg?f=fotoalbum_large

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 21:55
ALs je een BBQKees EMS-ESP gateway hebt kun je daar ook rechtstreeks extra dallas sensoren aanhangen (ik hebt er 4 extra aan, gaat prima: dan kun je makkelijk buffer top, mid en bottom apart monitoren)

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 30-12 15:32

The Legend

*Plop*

lc8 schreef op zondag 7 december 2025 @ 22:52:
ALs je een BBQKees EMS-ESP gateway hebt kun je daar ook rechtstreeks extra dallas sensoren aanhangen (ik hebt er 4 extra aan, gaat prima: dan kun je makkelijk buffer top, mid en bottom apart monitoren)
Hoe werkt dat precies? :)

Ik ben toch malle pietje niet!


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 30-12 16:11
De sensoren kun je parallel aan elkaar aansluiten op de ingang van de BBQKees. Zie link.

Elke sensor heeft een uniek nummer. Zodra de sensoren zichtbaar zijn dan hou je een voor een de sensoren in je hand om te zien bij welke de temperatuur omhooggaat en dan pas je de beschrijving van de sensor aan. Zie onderstaand screenshot hoe het er dan uitziet in BBQKees. De sensoren zijn ook zichtbaar in Home Assistent.

In 11.5 van de TS staat een link naar informatie als je deze via een ESP wilt aansluiten. De sensoren zijn in dat geval niet zichtbaar via BBQKees maar rechtstreeks in Home Assistent.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zbggoaloe0QWH9nOYHRh2nCuTvg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3s8jziHN6GtsiyBnW7nA5yFT.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 63% gewijzigd door HansRemmerswaal op 08-12-2025 07:04 ]

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


  • cowboy02
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 30-12 16:58
Zelfs de sww temperatuur naar 50 graden verlagen heeft niet het effect wat ik daarvan verwachtteAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BwxBpLFc32R5bYEtoFI1VbDfC1U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Va8upORGUvMYK1sknfZ0gaWj.jpg?f=fotoalbum_large
Zou er nog iets fout kunnen staan?

  • jordyc
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 23:27
Kun je de electrische elementen uitschakelen op jou pomp via BBQKees? Op mijn versie heb ik dat namelijk wel en werkt dat ook.

  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 00:18
Willem senior schreef op zondag 7 december 2025 @ 17:27:
[...]

Je kunt deze sensor zelf maken met een esp bordje en dallas sensor heb hier weleens een filmpje dacht ik gedeeld hoe die zelf te maken
Of je koop zo iets zie plaatje : kun je ook voor waterzijdig inregelen gebruiken
[Afbeelding]
Willem, maar afgezien van aanvullende data uit meerdere meet momenten.

Er is dus geen 'slimme' oplossing voor de kortsluiting-buffervat-buderus problematiek.

Aan welke knoppen draai je t.a.v. perfecte afstelling.
Zijn dat de snelheden van de twee pompen, buderus handmatig en interne pomp via TC0/TC3.
Of is er nog meer?

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 21:55
RobEppink schreef op maandag 8 december 2025 @ 18:00:
[...]


Willem, maar afgezien van aanvullende data uit meerdere meet momenten.

Er is dus geen 'slimme' oplossing voor de kortsluiting-buffervat-buderus problematiek.

Aan welke knoppen draai je t.a.v. perfecte afstelling.
Zijn dat de snelheden van de twee pompen, buderus handmatig en interne pomp via TC0/TC3.
Of is er nog meer?
Ik snap denk ik wat je bedoelt, maar er is niet echt iets als een kortsluiting... Het zijn gewoon 2 gekoppelde circuits met ieder een eigen pomp ('zeg maar; een 8 met in ieder rondje een pomp'), en daar gaat niks mis mee: het buiffervat mengt gewoontussen de 2 circuits. Alleen voor je rendement zou het theoretisch het beste zijn als er precies geen menging is in het vast.
Ik heb daar zelf al eens over gedacht, en toen bedacht dat je eigenlijk de CV pomp ook op delta-T zou moeten sturen. Dat is vrij eenvoudig te doen met een ESPhome bordje (ik heb het zelfs gemaakt) maar dan moet de cv pomp wel een puls-modulatie ingang hebben (en dat hebben ze meestal niet.. er woorden ook verschillende soorten pompen gebruikt). Uiteindleijk heb ik het niet gedaan omdat het volgens mij geen moer uitmaakt: Zet de delta-T van de WP gewoon vrij laag (2-3): dan mengt de WP omloop altijd over het buffervat en is de delta-T voor de WP het laagst, en dus de WP het meest efficient!. De cv-pomp kun je dan gewoon op delta-P zetten, zodat ie harder gaat pompen als er meer naregeling open staat.. zodat de delta-T van de CV ook ongeveer constant is.
Dus volgens mij is er ook geen problematiek...

[ Voor 4% gewijzigd door lc8 op 08-12-2025 19:07 ]

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:58
RobEppink schreef op maandag 8 december 2025 @ 18:00:
[...]


Willem, maar afgezien van aanvullende data uit meerdere meet momenten.

Er is dus geen 'slimme' oplossing voor de kortsluiting-buffervat-buderus problematiek.

Aan welke knoppen draai je t.a.v. perfecte afstelling.
Zijn dat de snelheden van de twee pompen, buderus handmatig en interne pomp via TC0/TC3.
Of is er nog meer?
Je hele systeem moet je instellen om de pompen gelijk te krijgen
Ik heb de boderus pomp op stand 2 van 2 staan ( is hier de middelste stand)
Dan waterzijdig inregelen vloerverwarming ongeveer op 2 liter per minuut instellen, Radiatoren van boven warm en onderkant voelbaar kouder zit hier nu ongeveer 2 graden tussen aanvoer en retour bij de Radiatoren en bij vloerverwarming zit tussen aanvoer en retour ongeveer 3 graden dit is bij rustig draaien op 28/ 29 graden aanvoer
En dan als laatste heb ik de warmtepomp pomp verschil tussen TC3 en TC0 aangepast staat nu op 6 hier zodat het buffervat niet leeg getrokken of vol gepompt wordt
ik moet bij kouder weer buiten de TC3 en TC0 verschil misschien nog wat aanpassen maar dat gaan we zien als het koud / winter wordt
Dus is best wel even werk en een paar extra sensors zijn dan wel handig en makkelijk om er bij te hebben
(Kleine Delta T door meer flow geeft een warmere vloer/radiator wat meer afgifte is en daardoor kan je stooklijn 1 tot 2 graden lager )

De slimme oplossing zit volgens Nefit in de warmtepomp door de pomp op automatisch te zetten past deze zichzelf aan maar als Tweaker wil je net dat beetje extra uit de warmtepomp halen 8)
En dit werkt voor hier goed zoals je op mijn gedeelde plaatje kan zien
Maar voor een ander huis / afgifte systeem niet dus dit moet je zelf gaan uitzoeken wat past bij jou huis / afgifte systeem

[ Voor 3% gewijzigd door Willem senior op 08-12-2025 19:23 ]

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 00:18
Willem senior schreef op maandag 8 december 2025 @ 19:19:
[...]

Je hele systeem moet je instellen om de pompen gelijk te krijgen
Ik heb de boderus pomp op stand 2 van 2 staan ( is hier de middelste stand)
Dan waterzijdig inregelen vloerverwarming ongeveer op 2 liter per minuut instellen, Radiatoren van boven warm en onderkant voelbaar kouder zit hier nu ongeveer 2 graden tussen aanvoer en retour bij de Radiatoren en bij vloerverwarming zit tussen aanvoer en retour ongeveer 3 graden dit is bij rustig draaien op 28/ 29 graden aanvoer
En dan als laatste heb ik de warmtepomp pomp verschil tussen TC3 en TC0 aangepast staat nu op 6 hier zodat het buffervat niet leeg getrokken of vol gepompt wordt
ik moet bij kouder weer buiten de TC3 en TC0 verschil misschien nog wat aanpassen maar dat gaan we zien als het koud / winter wordt
Dus is best wel even werk en een paar extra sensors zijn dan wel handig en makkelijk om er bij te hebben
(Kleine Delta T door meer flow geeft een warmere vloer/radiator wat meer afgifte is en daardoor kan je stooklijn 1 tot 2 graden lager )

De slimme oplossing zit volgens Nefit in de warmtepomp door de pomp op automatisch te zetten past deze zichzelf aan maar als Tweaker wil je net dat beetje extra uit de warmtepomp halen 8)
En dit werkt voor hier goed zoals je op mijn gedeelde plaatje kan zien
Maar voor een ander huis / afgifte systeem niet dus dit moet je zelf gaan uitzoeken wat past bij jou huis / afgifte systeem
Dus de interne pomp niet op automatisch? En dan een vaste snelheid via TC0/TC3 instelling?

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:58
RobEppink schreef op maandag 8 december 2025 @ 21:19:
[...]


Dus de interne pomp niet op automatisch? En dan een vaste snelheid via TC0/TC3 instelling?
Gewoon op automatisch laten staan staat die hier ook nog steeds. dan bij verwarming 7 instellen dat is standaard en bij koeling is het 2
Wil je zelf gaan spelen dan ga je die 7 van verwarming aanpassen naar beneden gaat de interne pomp harder en naar boven langzamer draaien dit wil je zo instellen dat het buffervat alleen een beetje opwarmt bij het opstarten na het terug moduleren wil je het buffervat ongeveer gelijk met de TC0 hebben
dan is er wel warmte (retour temperatuur) om te helpen bij een defrost maar er is geen bij menging naar je afgifte systeem en draaien de pompen bijna gelijk
Loopt de temperatuur van het buffervat op dan zal uiteindelijk ook de retour naar de warmtepomp warmer worden ( buffervat vult zich dan ) en gaat de warmtepomp automatisch een stapje harder draaien (door de warmer worden de retour) en dat wil je nu juist niet
Nefit adviseert dat buffervat om geen gezeur te krijgen 1 systeem tot buffervat ( warmtepomp) en een systeem voor afgifte ( boderus pomp)
In mijn geval zou nu het buffervat weg gehaald kunnen worden ik weet alleen niet of de pomp van de warmtepomp sterk genoeg is voor mijn afgifte systeem

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 30-12 15:32

The Legend

*Plop*

HansRemmerswaal schreef op maandag 8 december 2025 @ 06:51:
[...]


De sensoren kun je parallel aan elkaar aansluiten op de ingang van de BBQKees. Zie link.

Elke sensor heeft een uniek nummer. Zodra de sensoren zichtbaar zijn dan hou je een voor een de sensoren in je hand om te zien bij welke de temperatuur omhooggaat en dan pas je de beschrijving van de sensor aan. Zie onderstaand screenshot hoe het er dan uitziet in BBQKees. De sensoren zijn ook zichtbaar in Home Assistent.

In 11.5 van de TS staat een link naar informatie als je deze via een ESP wilt aansluiten. De sensoren zijn in dat geval niet zichtbaar via BBQKees maar rechtstreeks in Home Assistent.

[Afbeelding]
Maar als je maar 1 ingang hebt op de BBqKees, hoe kun je dan meerdere sensoren aansluiten?

Ik ben toch malle pietje niet!


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 30-12 16:11
The Legend schreef op maandag 8 december 2025 @ 22:22:
[...]


Maar als je maar 1 ingang hebt op de BBqKees, hoe kun je dan meerdere sensoren aansluiten?
Je sluit ze parallel aan elkaar aan. Het zijn allemaal kleine devices die via een serial bus communiceren.

Er is wel een max aan hoeveel je er parallel kunt aansluiten aan een poort. Maar een stuk of 5 moet wel lukken.

Op de BBQKees heb ik er 5 aangesloten.
Ik heb twee ESP kaartjes waar ik per kaartje 8 sensoren heb aangesloten, 4 op een poort en 4 op een andere poort. Het leuke van die ESP kaartjes is dat ze vaak WiFi hebben, dus zo kun je de temperaturen bij een verdeel unit meten.

Zoek even op DS18B20 en parallel dan vind je een aantal voorbeelden. De weerstand in die schemas is niet nodig als je deze direct aansluit op de BBQKees.

[ Voor 32% gewijzigd door HansRemmerswaal op 09-12-2025 08:04 ]

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:58
The Legend schreef op maandag 8 december 2025 @ 22:22:
[...]


Maar als je maar 1 ingang hebt op de BBqKees, hoe kun je dan meerdere sensoren aansluiten?
Per kleur de draadjes bij / aan elkaar
Kunnen 10 sensors 0p de BBQKees volgens deze link
https://bbqkees-electroni...ing-external-sensors.html

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 00:18
Willem senior schreef op maandag 8 december 2025 @ 22:08:
[...]

Gewoon op automatisch laten staan staat die hier ook nog steeds. dan bij verwarming 7 instellen dat is standaard en bij koeling is het 2
Wil je zelf gaan spelen dan ga je die 7 van verwarming aanpassen naar beneden gaat de interne pomp harder en naar boven langzamer draaien dit wil je zo instellen dat het buffervat alleen een beetje opwarmt bij het opstarten na het terug moduleren wil je het buffervat ongeveer gelijk met de TC0 hebben
dan is er wel warmte (retour temperatuur) om te helpen bij een defrost maar er is geen bij menging naar je afgifte systeem en draaien de pompen bijna gelijk
Loopt de temperatuur van het buffervat op dan zal uiteindelijk ook de retour naar de warmtepomp warmer worden ( buffervat vult zich dan ) en gaat de warmtepomp automatisch een stapje harder draaien (door de warmer worden de retour) en dat wil je nu juist niet
Nefit adviseert dat buffervat om geen gezeur te krijgen 1 systeem tot buffervat ( warmtepomp) en een systeem voor afgifte ( boderus pomp)
In mijn geval zou nu het buffervat weg gehaald kunnen worden ik weet alleen niet of de pomp van de warmtepomp sterk genoeg is voor mijn afgifte systeem
Dank je, helder.

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


  • maartenvdv737
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 30-12 12:32
Willem senior schreef op zondag 7 december 2025 @ 14:24:
[...]

Probeer het buffervat ongeveer gelijk met heat carrier return ( TC0 ) te krijgen hier zit er nu ongeveer 1 graad verschil tussen
Plaatje van een lange run om het duidelijk te laten zien

[Afbeelding]
En zo loopt pomp warmtepomp en boderus pomp bijna gelijk was wel een puzzel maar ik ben eindelijk tevredenheid met hoe de warmtepomp hier nu draait :)
@Willem senior hoe is jouw buffervat aangesloten? Hoort er niet een delta T te zijn tussen de aanvoer en retour van het buffervat?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H6QMse5ADcX4CNDZqKzO-aYYSqw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hcpmhHJkNUizQEpgUckZjuhS.jpg?f=fotoalbum_large

Ik blijf er iig vrij nuchter onder....


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:58
maartenvdv737 schreef op zondag 14 december 2025 @ 14:40:
[...]


@Willem senior hoe is jouw buffervat aangesloten? Hoort er niet een delta T te zijn tussen de aanvoer en retour van het buffervat?

[Afbeelding]
Zoals plaatje D is het buffervat aangesloten
Maar zijn korte leidingen zoals je ziet op de foto
Nu zuigt / pomp de boderus pomp gelijk het water uit de T stukken weg naar het afgifte systeem

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XHaO2_xuVEESARXUD5fntwlTRaU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WpHW0rtqN4BGD9y2Bj8npwMs.jpg?f=fotoalbum_large

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • henkie32
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 29-12 09:18
Sinds het kouder geworden is (<5 graden) schiet ook hier de warmtepomp op storing H01/5451.
Het betreft een Nefit enviline monoblock 13KW all-electric, aangesloten op 4 verdiepingen vloerverwarming.

Het systeem is al wat jaartjes oud en valt helaas buiten garantie en dus de stoute schoenen aangetrokken en zelf aan de slag gegaan met troubleshooten.

De stappen tot zover ondernomen:
- Deeltjesfilter gereinigd, deze zat goed vol met zwarte prut en wat grotere deeltjes
- Het systeem volledig van de stroom gehaald.
- De buitenunit grondig gespoeld (rubberen slangen los, gardena koppeling erop en middels een waterslang 5x 5min om en om de aansluitingen doorgespoeld. Hier kwam initieel veel zwarte gruis, water en troep uit, na een paar minuten was het water glashelder.
- Het systeem ontlucht middels de pomp in de binnenunit, het ontluchtventiel in de binnenunit en de diverse ontluchtpunten in het verwarming circuit.

Vandaag schoot het systeem helaas wederom op foutcode 5451.

Wat ik ook vreemd vind is dat de boiler niet op temperatuur komt in de hygienerun, het gedrag wat ik daar zie:
1. de compressor slaat aan en verwarmd de boiler tot een temp van c.a. 50/52 graden.
2. de bijverwarming springt aan maar er zit geen beweging in de boilertempetauur, ik voel de leidingen die retour komen van de buitenunit wel opwarmen.

Alle suggesties zijn welkom :)

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:58
henkie32 schreef op maandag 15 december 2025 @ 13:13:
Sinds het kouder geworden is (<5 graden) schiet ook hier de warmtepomp op storing H01/5451.
Het betreft een Nefit enviline monoblock 13KW all-electric, aangesloten op 4 verdiepingen vloerverwarming.

Het systeem is al wat jaartjes oud en valt helaas buiten garantie en dus de stoute schoenen aangetrokken en zelf aan de slag gegaan met troubleshooten.

De stappen tot zover ondernomen:
- Deeltjesfilter gereinigd, deze zat goed vol met zwarte prut en wat grotere deeltjes
- Het systeem volledig van de stroom gehaald.
- De buitenunit grondig gespoeld (rubberen slangen los, gardena koppeling erop en middels een waterslang 5x 5min om en om de aansluitingen doorgespoeld. Hier kwam initieel veel zwarte gruis, water en troep uit, na een paar minuten was het water glashelder.
- Het systeem ontlucht middels de pomp in de binnenunit, het ontluchtventiel in de binnenunit en de diverse ontluchtpunten in het verwarming circuit.

Vandaag schoot het systeem helaas wederom op foutcode 5451.

Wat ik ook vreemd vind is dat de boiler niet op temperatuur komt in de hygienerun, het gedrag wat ik daar zie:
1. de compressor slaat aan en verwarmd de boiler tot een temp van c.a. 50/52 graden.
2. de bijverwarming springt aan maar er zit geen beweging in de boilertempetauur, ik voel de leidingen die retour komen van de buitenunit wel opwarmen.

Alle suggesties zijn welkom :)
Volgens de storings code zou je een flow probleem hebben of er is teweinig warmte in het verwarmings systeem om een Defrost te kunnen doen
Hier de 5451 omschrijving:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UUKpdYSrWjwKmLx8P5BVEsB9PD0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AWKznUYRWAvYps7oE3E7FU3W.jpg?f=fotoalbum_large
Flow verhogen kan door de pomp harder te zetten als dat kan bij een monoblock ?
Of proberen meer groepen open te zetten van de vloerverwarming
Goed ontluchten wordt ook nog aangeraden
Voor meer warmte in het systeem stooklijn iets hoger zetten als test
Dat zijn de punten die je zelf kunt proberen denk ik bij de verwarming

Voor je boilervat zou het probleem in de driewegklep kunnen zitten zit misschien vuil tussen waardoor die niet goed sluit en nu dus ook je verwarming mee verwarmt

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • henkie32
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 29-12 09:18
Willem senior schreef op maandag 15 december 2025 @ 15:10:
[...]

Volgens de storings code zou je een flow probleem hebben of er is teweinig warmte in het verwarmings systeem om een Defrost te kunnen doen
Hier de 5451 omschrijving:
[Afbeelding]
Flow verhogen kan door de pomp harder te zetten als dat kan bij een monoblock ?
Of proberen meer groepen open te zetten van de vloerverwarming
Goed ontluchten wordt ook nog aangeraden
Voor meer warmte in het systeem stooklijn iets hoger zetten als test
Dat zijn de punten die je zelf kunt proberen denk ik bij de verwarming

Voor je boilervat zou het probleem in de driewegklep kunnen zitten zit misschien vuil tussen waardoor die niet goed sluit en nu dus ook je verwarming mee verwarmt
Die driewegklep had ik ook al op de korrel inderdaad, er zitten er 2.. mag je deze met de hand even draaien?

Aangaande de "pomp", welke pomp bedoel je?
Er zit een pomp in de binnenunit, zit er ook 1tje in de buitenunit?

V.w.b. het ontluchten, zojuist nog even getest maar er komt echt geen lucht meer uit het venntiel in de binnenunit. Ik lees her en der over een ontluchtingsprogramma maar in het menu (en servicemenu) kan ik deze niet terugvinden :(.

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:58
henkie32 schreef op maandag 15 december 2025 @ 15:34:
[...]


Die driewegklep had ik ook al op de korrel inderdaad, er zitten er 2.. mag je deze met de hand even draaien?

Aangaande de "pomp", welke pomp bedoel je?
Er zit een pomp in de binnenunit, zit er ook 1tje in de buitenunit?

V.w.b. het ontluchten, zojuist nog even getest maar er komt echt geen lucht meer uit het venntiel in de binnenunit. Ik lees her en der over een ontluchtingsprogramma maar in het menu (en servicemenu) kan ik deze niet terugvinden :(.
Voor het ontluchtingsprogramma moet je naar Diagnose gaan en daar kun je de driewegklep ook testen
Zie hier :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/optNLNmVK0VIvg0zVuHvMZfIEeU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E5fKtqROTE1YoaG86MFVMAwm.jpg?f=fotoalbum_large

Dit kun je zelf ook downloaden via de start pagina van dit forum
Voor je pomp weet ik het niet of je er 2 hebt of dat deze in te stellen is
ik ben niet bekend met de monoblock maar dat weet vast iemand anders hier op het forum wel

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • GrubLeo
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 18:52
howareyou2day schreef op zondag 23 november 2025 @ 07:56:
[...]

21 zelfs. Maar zelfs bij deze op 30 zetten kwam er maar geen start, na een uur maar even de stroom eraf gehaald en daarna kwam er weer een start.
Mijn Nefit WP (3000i) draait sinds september 2023 en is in het eerste half jaar twee keer spontaan gestopt met verwarmen zonder enige foutmelding of indicatie van een probleem.
Beide keren was er geen reden in instellingen of iets anders te vinden dat het kon veroorzaken.
Uit / aan zetten zorgde dat alles weer aan de gang ging alsof er niks gebeurt was.
De installateur kon er iig ook geen chocolade van bakken.

De tweede keer trad op tijdens een sneeuwbui met extreme windvlagen (de vlokjes kwamen horizontaal voorbij).
Dus ik bedacht dat er mss een beveiliging in het buitenunit aktief was geworden tgv het weer.
Geen idee of zo'n beveiliging er in zit. In de handleiding staat niks.
Er leek geen communicatie meer tussen binnen- en buitenunit.

Ik heb vervolgens een omkasting gemaakt zodat ie nu enigszins beschut staat.
Er is daarna nog een en ander aan "smerig" weer langsgekomen maar ik heb geen vreemde stops meer meegemaakt.

Fingers crossed.

Hiervoor had ik een Nefit Ecomline HR (?) in gebruik die ik elke nacht 5 min van de spanning haalde omdat ie anders elke paar dagen "in slaap" sukkelde en geen verwarming en SWW meer leverde.
Nefit dingetje?

[ Voor 7% gewijzigd door GrubLeo op 21-12-2025 22:11 ]

Kia EV6, Peblar laadpaal, HW P1 meter en Batt., Nefit AW Split 7 B-S, Compress 3000i, Proline NXT HRC30, type 33 rads & home-made vents. 28 panelen 10KWpiek


  • ihsahn
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 28-12 09:46
Mijn Enviline 5kW monoblock is in april 2021 geplaatst en in bedrijf gezet door de installateur. Mijn garantie is dus allang verlopen. Afgelopen nacht is een 5445-storing ontstaan wat op de ventilator wijst. Ik heb gezien dat de ventilator helemaal niet meer draait, met de hand voel je dat hij ook erg zwaar draait.
Heeft iemand ervaring met het vervangen en een tip voor een leverancier? Moet ik nog meer controleren?

  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 20:14
@ihsahn wettelijke garantie heb je nog steeds. Je mag van zo'n apparaat verwachten dat hij langer meegaat dan 4,5 jaar. Terug naar je originele installateur dus.
https://www.consumentenbo...ie-binnen-garantietermijn

[ Voor 37% gewijzigd door ZonnigY op 24-12-2025 11:45 ]

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 30-12 16:11
ihsahn schreef op woensdag 24 december 2025 @ 10:51:
Mijn Enviline 5kW monoblock is in april 2021 geplaatst en in bedrijf gezet door de installateur. Mijn garantie is dus allang verlopen.
Of de garantie is verlopen is nog maar de vraag. Van een dure warmtepomp mag je verwachten dat deze langer dan 4 jaar meegaat. Dus mogelijk kun je garantie claimen op basis van de wettelijke garantie?
https://www.consuwijzer.n...ratie-geld-terug/garantie

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


  • ihsahn
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 28-12 09:46
ZonnigY schreef op woensdag 24 december 2025 @ 11:43:
@ihsahn wettelijke garantie heb je nog steeds. Je mag van zo'n apparaat verwachten dat hij langer meegaat dan 4,5 jaar. Terug naar je originele installateur dus.
https://www.consumentenbo...ie-binnen-garantietermijn
Heren, beiden hartelijk bedankt voor de reactie en de link naar ConsuWijzer. Ik heb wel de ventilator gedemonteerd omdat ik nieuwsgierig was naar wat er aan de hand is... Het probleem zit in de lagering, deze piept en knarst. Ik snap nu wel waarom deze zo rond de 1000 euro moet kosten, hij zit werkelijk vólgebouwd met electronica waaronder volgens mij o.a. de frequentieregeling. Ik zal kijken of ik de ventilator weer enigszins gangbaar kan krijgen en alles weer monteren want helaas kan ik pas na de vakantie op 5 januari bij de installateur terecht.
Ik wens iedereen fijne kerstdagen en een goed uiteinde !

  • tomtom901
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 23:04

tomtom901

Moderator General Chat
ihsahn schreef op woensdag 24 december 2025 @ 12:49:
[...]

Heren, beiden hartelijk bedankt voor de reactie en de link naar ConsuWijzer. Ik heb wel de ventilator gedemonteerd omdat ik nieuwsgierig was naar wat er aan de hand is... Het probleem zit in de lagering, deze piept en knarst. Ik snap nu wel waarom deze zo rond de 1000 euro moet kosten, hij zit werkelijk vólgebouwd met electronica waaronder volgens mij o.a. de frequentieregeling. Ik zal kijken of ik de ventilator weer enigszins gangbaar kan krijgen en alles weer monteren want helaas kan ik pas na de vakantie op 5 januari bij de installateur terecht.
Ik wens iedereen fijne kerstdagen en een goed uiteinde !
Oei, net nu het koud wordt. Hebben ze geen storingsdienst?

  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 20:14
ihsahn schreef op woensdag 24 december 2025 @ 12:49:
[...]

Heren, beiden hartelijk bedankt voor de reactie en de link naar ConsuWijzer. Ik heb wel de ventilator gedemonteerd omdat ik nieuwsgierig was naar wat er aan de hand is... Het probleem zit in de lagering, deze piept en knarst. Ik snap nu wel waarom deze zo rond de 1000 euro moet kosten, hij zit werkelijk vólgebouwd met electronica waaronder volgens mij o.a. de frequentieregeling. Ik zal kijken of ik de ventilator weer enigszins gangbaar kan krijgen en alles weer monteren want helaas kan ik pas na de vakantie op 5 januari bij de installateur terecht.
Ik wens iedereen fijne kerstdagen en een goed uiteinde !
Er zijn ook dames hier ;)

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • ihsahn
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 28-12 09:46
Inderdaad, mijn welgemeende excuses...
Ik heb het op een andere manier opgelost en de ventilator draait gelukkig weer als een zonnetje. Deze bleek een EBM Papst S3G500-CF48-55 te zijn en toen ik ging zoeken op internet kwam ik een revisiebedrijf tegen in Alkmaar, hem direct gebeld en kreeg te horen dat hij eigenlijk net op het punt stond om weg te gaan voor kerstreces. Toen ik aangaf dat ik binnen 30 minuten bij hem kon zijn wilde Mike nog wel even op me wachten, vervolgens heeft hij de lagers vervangen en een kleine 3 kwartier later was ik weer onderweg naar huis.
...kijk,.. dat noem ik nog eens service !! Ik word hier gewoon erg blij van !

  • Wollie91
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 29-12 12:50
Hallo allemaal,

Is er iemand die interesse heeft in een intel nuc computer + een bbqkees wifi module? Is over aangezien we binnenkort gaan verhuizen.

Bij Interesse graag een pb sturen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nn5Rp-C2uBwQ78vI64MAKidHEkM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/alaeYepPzMyPou74qcdKGXbT.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xrOpLeqfXh4mhKfmMDnpr8DexUI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VSwl1K2pAG8k8o2qy5JOnF27.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ewtYcINYpcOHP3xU5cRlunt4TOc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ysbkfw0vXIO0gj9kmr1K5iNb.jpg?f=fotoalbum_large

  • henkie32
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 29-12 09:18
Willem senior schreef op maandag 15 december 2025 @ 15:53:
[...]

Voor het ontluchtingsprogramma moet je naar Diagnose gaan en daar kun je de driewegklep ook testen
Zie hier :
[Afbeelding]

Dit kun je zelf ook downloaden via de start pagina van dit forum
Voor je pomp weet ik het niet of je er 2 hebt of dat deze in te stellen is
ik ben niet bekend met de monoblock maar dat weet vast iemand anders hier op het forum wel
Thanks Willem, ontluchten is gelukt! Er bleek amper lucht in te zitten.

De warmtepomp lijkt de boiler nu weer op temperatuur te krijgen incl hygienerun.

Eergisternacht wederom de H01-5451 storing gekregen bij het runnen van de defrost in de koude nacht.. storing gereset en gek gnoeg vannacht geen storing.

De driewegkleppen heb ik ook getest middels het menu waarvoor wederom dank, dit "testen" behelst niks meer dan het geforceert laten draaien van de kleppen denk ik.. het is lastig om zo aan de buitenkant te zien of ze goed en volledig open en dicht draaien.
Zo merkte ik dat de main driewegklep op een gegeven moment in standje diagonaal stond waardoor er mogelijk warmwater weg kan lekken in het CV systeem.. weet iemand of dit de bedoeling is?

  • Buis07
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 28-12 23:17
Ik heb nu een jaar een BBQ Kees EMS bus wifi gateway aangesloten op mijn warmtepomp.
Dit werkt erg goed.

Nu heb ik raspberry pi aangeschaft met home assistant.
Ik zit nog in de ontdekkingsfase

BBQ Kees is via mijn iPad en telefoon goed benaderbaar.

Ook het programma HA werkt via de app goed.

Echter ik krijg geen contact tussen de raspberry pi en de BBQ-Kees.

De instellingen in software behorende bij BBQ Kees geeft steeds aan dat de MQTT status niet verbonden is.

Wat ik ook verander hij Connect niet met MQTT broker op de raspberry pi.

Wie kan mij helpen?

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:58
Buis07 schreef op donderdag 25 december 2025 @ 10:18:
Ik heb nu een jaar een BBQ Kees EMS bus wifi gateway aangesloten op mijn warmtepomp.
Dit werkt erg goed.

Nu heb ik raspberry pi aangeschaft met home assistant.
Ik zit nog in de ontdekkingsfase

BBQ Kees is via mijn iPad en telefoon goed benaderbaar.

Ook het programma HA werkt via de app goed.

Echter ik krijg geen contact tussen de raspberry pi en de BBQ-Kees.

De instellingen in software behorende bij BBQ Kees geeft steeds aan dat de MQTT status niet verbonden is.

Wat ik ook verander hij Connect niet met MQTT broker op de raspberry pi.

Wie kan mij helpen?
Heb je bij Home assistent de mqtt addon gedownload en geïnstalleerd kun je vinden bij instellingen en dan addon toevoegen
Deze is dat :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M-7gJhvG3LP5V199fL6uJN57vSY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/t3Dq01auZFTKxls0E3Ay2Gs3.jpg?f=user_large
Als die draait dan je ip adres van home assistent bij de mqtt instellingen op het BBQKees kastje invullen en port 1883 invullen en dan je eigen gemaakte wachtwoord en dan zou het moeten gaan werken na een herstart van BBQKees en home assistent het beste is als je iets nieuws bij home assistent toevoegt dan een herstart doen anders werkt het soms niet
Op YouTube staan ook filmpjes om mqtt te installeren en hier op tweakers.net kun je ook naar het home assistent forum gaan voor vragen en advies

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Supermario16
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 19:54
Weet iemand hoe ik met BBQkees het gemoduleerde vermogen van een monoblock Enviline kan uitlezen? De "primary heatpump modulation" en "heating pump modulation" staat beide op 0%, terwijl hij nu wel een mooie run aan het maken is :-).

  • Tweety55
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 30-12 10:55
Goedendag.

Het volgende vraag over onze warmtepomp, is het een normaal gedrag dat de warmtepomp op laag vermogen begint en dan oploopt tot 100% vermogen om vervolgens uit te gaan en na 10/30 minuut opnieuw aan deze cyclus te beginnen? Is het niet de bedoeling dat ie moduleert op vermogen en daar op blijft staat geruime tijd?

Zie foto vanuit homewizard van afgelopen nacht voor gedrag van de WP

info over de WP:

Bosch monoblock 5800i AW 7KW met buffervat 50 liter parallel aangesloten.
Flow van de vloerverwarming totaal 19 liter per minuut.
Stooklijn 20c / 22c en -20c / 30c
Gebouw demping gemiddeld
kamerthermostaat invloed 1K
kamerthermostaat op 21C
Huidige buitentemperatuur -5C

Woning:
Nieuwbouw woning 2025
Totaal 110m2 vloeroppervlak wat constant open staat.
RC waarde 4.7 muren en dak 6.7
Ventilatie systeem D

Groet

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G4h-IIDm8T07f0l6mUn3-CUiGu0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JmsukVFHemRx5yGq8NhKje5N.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KdYKIJuJIxxkkx7djsGHwjN8ZkY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KyODVSm3AOKAmrPKF1vl2VbC.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_v7oTUm-XnXIfZC6Omz8fdc_nu0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mQHpVi0MFTEmooG3LblKGRMx.jpg?f=fotoalbum_large

  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 20:14
Tweety55 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 09:10:
Goedendag.

Het volgende vraag over onze warmtepomp, is het een normaal gedrag dat de warmtepomp op laag vermogen begint en dan oploopt tot 100% vermogen om vervolgens uit te gaan en na 10/30 minuut opnieuw aan deze cyclus te beginnen? Is het niet de bedoeling dat ie moduleert op vermogen en daar op blijft staat geruime tijd?

Zie foto vanuit homewizard van afgelopen nacht voor gedrag van de WP

info over de WP:

Bosch monoblock 5800i AW 7KW met buffervat 50 liter parallel aangesloten.
Flow van de vloerverwarming totaal 19 liter per minuut.
Stooklijn 20c / 22c en -20c / 30c
Gebouw demping gemiddeld
kamerthermostaat invloed 1K
kamerthermostaat op 21C
Huidige buitentemperatuur -5C

Woning:
Nieuwbouw woning 2025
Totaal 110m2 vloeroppervlak wat constant open staat.
RC waarde 4.7 muren en dak 6.7
Ventilatie systeem D

Groet

[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
Nee dat is niet normaal.
Ik had vergelijkbaar gedrag. Mijn buitenunit was verkeerd om aangesloten. Toen dat gefixed was draaide die als een zonnetje. Misschien is het bij jou ook zoiets. Of een sensor die verkeerd zit.

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • Tweety55
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 30-12 10:55
ZonnigY schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 09:21:
[...]


Nee dat is niet normaal.
Ik had vergelijkbaar gedrag. Mijn buitenunit was verkeerd om aangesloten. Toen dat gefixed was draaide die als een zonnetje. Misschien is het bij jou ook zoiets. Of een sensor die verkeerd zit.
Bedankt voor uw reactie.

Wat zat er dan niet goed aangesloten? waterzijdig is het juist, dat is gecontroleerd.

  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 20:14
Tweety55 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 09:37:
[...]

Bedankt voor uw reactie.

Wat zat er dan niet goed aangesloten? waterzijdig is het juist, dat is gecontroleerd.
Bij mij zat het waterzijdig fout. De pomp pompte het koude water naar de uitgang van de buitenunit en uit de ingang van de warmtepomp kwam het warme water.

Heb je ook zelf gecheckt? Even voelen bij de buitenunit: Links moet warmer zijn dan rechts in verwarmingsbedrijf.

Mijn installateur kwam opdraven na mijn klachten, liep alles na en kwam tot de conclusie dat het gewoon goed zat 'mevrouwtje O-) '. Pas toen ik hem dwong om te voelen bij de buitenunit had hij door dat hij fout zat. (En herstelde zijn fout zo snel en slordig dat hij het rubbertje vergat waardoor de boel lekte :X ). En nee, dit was niet beun de haas maar een redelijk goed aangeschreven bedrijf in deze regio.

[ Voor 5% gewijzigd door ZonnigY op 26-12-2025 10:42 ]

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • Tweety55
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 30-12 10:55
ZonnigY schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 10:36:
[...]


Bij mij zat het waterzijdig fout. De pomp pompte het koude water naar de uitgang van de buitenunit en uit de ingang van de warmtepomp kwam het warme water.

Heb je ook zelf gecheckt? Mijn installateur kwam opdraven na mijn klachten, liep alles na en kwam tot de conclusie dat het gewoon goed zat 'mevrouwtje O-) '. Pas toen ik hem dwong om te voelen bij de buitenunit had hij door dat hij fout zat. (En herstelde zijn fout zo snel en slordig dat hij het rubbertje vergat waardoor de boel lekte :X ). En nee, dit was niet beun de haas maar een redelijk goed aangeschreven bedrijf in deze regio.
Ja zelf gecontroleerd bij de buitenunit en binnenunit is het ook jjuist aangesloten.

maar hebben meer warmtepompen dit gedrag?

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 30-12 16:11
Tweety55 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 09:10:
Goedendag.

Het volgende vraag over onze warmtepomp, is het een normaal gedrag dat de warmtepomp op laag vermogen begint en dan oploopt tot 100% vermogen om vervolgens uit te gaan en na 10/30 minuut opnieuw aan deze cyclus te beginnen? Is het niet de bedoeling dat ie moduleert op vermogen en daar op blijft staat geruime tijd?

Zie foto vanuit homewizard van afgelopen nacht voor gedrag van de WP

info over de WP:

Bosch monoblock 5800i AW 7KW met buffervat 50 liter parallel aangesloten.
Flow van de vloerverwarming totaal 19 liter per minuut.
Stooklijn 20c / 22c en -20c / 30c
Gebouw demping gemiddeld
kamerthermostaat invloed 1K
kamerthermostaat op 21C
Huidige buitentemperatuur -5C

Woning:
Nieuwbouw woning 2025
Totaal 110m2 vloeroppervlak wat constant open staat.
RC waarde 4.7 muren en dak 6.7
Ventilatie systeem D

Groet

[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
Is je buitenunit aan het dichtvriezen, krijg je een defrost en begint er weer een nieuwe run?

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:58
Tweety55 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 09:10:
Goedendag.

Het volgende vraag over onze warmtepomp, is het een normaal gedrag dat de warmtepomp op laag vermogen begint en dan oploopt tot 100% vermogen om vervolgens uit te gaan en na 10/30 minuut opnieuw aan deze cyclus te beginnen? Is het niet de bedoeling dat ie moduleert op vermogen en daar op blijft staat geruime tijd?

Zie foto vanuit homewizard van afgelopen nacht voor gedrag van de WP

info over de WP:

Bosch monoblock 5800i AW 7KW met buffervat 50 liter parallel aangesloten.
Flow van de vloerverwarming totaal 19 liter per minuut.
Stooklijn 20c / 22c en -20c / 30c
Gebouw demping gemiddeld
kamerthermostaat invloed 1K
kamerthermostaat op 21C
Huidige buitentemperatuur -5C

Woning:
Nieuwbouw woning 2025
Totaal 110m2 vloeroppervlak wat constant open staat.
RC waarde 4.7 muren en dak 6.7
Ventilatie systeem D

Groet

[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
Met deze temperaturen van -5 verwacht je dat de warmtepomp continu draait
Zou het aan je stooklijn kunnen liggen ik zie bij voetpunt 22 graden als streef temperatuur en bij eindpunt -20 en dan een streef temperatuur van 30 graden in Nederland houden we als minimum buitentemperatuur -10 aan voor een verwarmings installatie dus die -20 eens veranderen als test naar -10
Blijft het dan nog zo draaien?

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
Als de WP blijft optoeren denkt hij dat hij zijn gewenste aanvoertemperatuur niet haalt, dus doet hij er steeds een stapje bij.

Het zou best kunnen dat je blok gewoon langzaam dichtvriest waardoor hij steeds minder efficient word en hij telkens een stapje bij moet nemen om dezelfde warmte te kunnen leveren.

Als ik het zo zie word je huis wel gewoon warm?

Doet de warmtepomp altijd zo, of alleen als het echt heel koud is?

Is 2500W echt 100% van je vermogen?

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022)


  • Tweety55
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 30-12 10:55
Beste,

Het is binnen 21 c dat haalt ie wel.
Maximaal vermogen wat ie opneemt is 3200 watt, thet is 1 fase WP.

Nu de stooklijn op -10C / 30 c gezet.

Kijken wat er nu gebeurd.

  • Buis07
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 28-12 23:17
Willem senior schreef op donderdag 25 december 2025 @ 17:59:
[...]

Heb je bij Home assistent de mqtt addon gedownload en geïnstalleerd kun je vinden bij instellingen en dan addon toevoegen
Deze is dat :
[Afbeelding]
Als die draait dan je ip adres van home assistent bij de mqtt instellingen op het BBQKees kastje invullen en port 1883 invullen en dan je eigen gemaakte wachtwoord en dan zou het moeten gaan werken na een herstart van BBQKees en home assistent het beste is als je iets nieuws bij home assistent toevoegt dan een herstart doen anders werkt het soms niet
Op YouTube staan ook filmpjes om mqtt te installeren en hier op tweakers.net kun je ook naar het home assistent forum gaan voor vragen en advies
Dank je wel. Inderdaad dit deed ik steeds fout.
Hij heeft nu contact en zie in HA alle parameters.

Nu nog een mooie grafische omgeving aan de praat krijgen.
Zag een script enkele maanden geleden al voorbij komen.

Kijken of me dit gaat lukken

  • Leonard Smit
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 28-12 13:16
Dag mensen, mijn probleem: Bij een beetje vorst haalt mijn wp de berekende aanvoertemperatuur niet.
Eerst de gegevens van mijn wp: een Enviline 7.0 hybride monoblock uit oktober 2023.
Ik voeg een plaatje bij van 26 december jl. Het was toen buiten op zijn koudst -7 graden in de ochtend. Op het plaatje kun je zien dat de berekende aanvoertemperatuur was gestegen naar 50 graden (55 nadat ik de WAR op 21 graden had gezet), maar dat daarentegen de ‘huidige’ aanvoertemperatuur juist daalt naar ongeveer 30 graden (het is net niet te zien op het plaatje). De temperatuur in huis daalde ook. Uiteindelijk kwam het eind van de middag pas weer goed door stijging van de buitentemperatuur en opwarming van het huis door invallend zonlicht. Dat baart mij zorgen. Het kon niet liggen aan het grote aantal defrosts, want het was droog vriezend weer en je ziet er ook niet veel op het plaatje.
De stooklijn stond op 25/46. Die heb ik toen verhoogd naar 25/48, maar dat levert niet een hogere ‘huidige’ aanvoertemperatuur op.
Begin dit jaar heb ik de monteur van Bosch-Nefit erbij gehad en hem net zulke plaatjes laten zien. Toen hadden we echter erg vochtig weer met heel veel defrosts, en dat was niet te voorkomen volgens hem. Hij heeft toen nog wat bijgesteld (buitentemperatuur parallelbedrijf van 4 naar 6, verwarmen/koelen naar constant verwarmen en demping van gemiddeld naar licht) en dat was het. Bij ‘warmtepomp binneneenheid’ stond Light 1, dat vond hij raar maar daar bleef het bij. Toen stond wel de bijverwarming uit (onduidelijk waarom) en die heeft hij aan gezet in parallelbedrijf. Daarmee moest het zijn opgelost. Ik vraag me af of dit normaal is en dat ik maar moet hopen dat de cv door verhoging van de stooklijn meer bijspringt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JSYqGFuCsm1yUW-hXlqNtenj7v8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MJDyHgPKiAWboM5LY6cx12kb.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 10% gewijzigd door Leonard Smit op 28-12-2025 07:45 ]


  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 20:14
Maf. Met een hybride zou ik verwachten dat de cv ketel bijspringt als de wp het niet trekt... Waarom heb je anders immers nog die cv erbij hangen?

Wat deed de compressor speed in deze periode?

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • Leonard Smit
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 28-12 13:16
Het compressorvermogen staat ook op het plaatje. Gemiddeld zakte die ook ietsje terug, gelijk aan de afgiftetemperatuur.

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:58
Leonard Smit schreef op zondag 28 december 2025 @ 07:25:
Dag mensen, mijn probleem: Bij een beetje vorst haalt mijn wp de berekende aanvoertemperatuur niet.
Eerst de gegevens van mijn wp: een Enviline 7.0 hybride monoblock uit oktober 2023.
Ik voeg een plaatje bij van 26 december jl. Het was toen buiten op zijn koudst -7 graden in de ochtend. Op het plaatje kun je zien dat de berekende aanvoertemperatuur was gestegen naar 50 graden (55 nadat ik de WAR op 21 graden had gezet), maar dat daarentegen de ‘huidige’ aanvoertemperatuur juist daalt naar ongeveer 30 graden (het is net niet te zien op het plaatje). De temperatuur in huis daalde ook. Uiteindelijk kwam het eind van de middag pas weer goed door stijging van de buitentemperatuur en opwarming van het huis door invallend zonlicht. Dat baart mij zorgen. Het kon niet liggen aan het grote aantal defrosts, want het was droog vriezend weer en je ziet er ook niet veel op het plaatje.
De stooklijn stond op 25/46. Die heb ik toen verhoogd naar 25/48, maar dat levert niet een hogere ‘huidige’ aanvoertemperatuur op.
Begin dit jaar heb ik de monteur van Bosch-Nefit erbij gehad en hem net zulke plaatjes laten zien. Toen hadden we echter erg vochtig weer met heel veel defrosts, en dat was niet te voorkomen volgens hem. Hij heeft toen nog wat bijgesteld (buitentemperatuur parallelbedrijf van 4 naar 6, verwarmen/koelen naar constant verwarmen en demping van gemiddeld naar licht) en dat was het. Bij ‘warmtepomp binneneenheid’ stond Light 1, dat vond hij raar maar daar bleef het bij. Toen stond wel de bijverwarming uit (onduidelijk waarom) en die heeft hij aan gezet in parallelbedrijf. Daarmee moest het zijn opgelost. Ik vraag me af of dit normaal is en dat ik maar moet hopen dat de cv door verhoging van de stooklijn meer bijspringt.

[Afbeelding]
Zo te zien draait je warmtepomp op vol vermogen compressor lijkt rond de 7 kw continu te zitten
Het gaat mis door de vele defrosts op het laatste moment
Er is geen vermogen meer over om die te compenseren en daardoor zakt de temperatuur in huis
Alleen had dan bij een hybride systeem de cv moeten bij springen lijkt mij
Dus daar moet naar gekeken worden waarom de cv niet mee ging helpen
Hier een link naar de standaard instellingen dan kun je die nalopen :
https://www.nefit-bosch.n...e-hybride-v01-09-2023.pdf
En ik zag deze pagina misschien kun je met die instellingen spelen om zo eerder de cv mee te laten helpen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FAcC1OoO-AUC7LVuyXao8F7OidU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CRf5ZHMyTKHi7tx0p2viT8pX.jpg?f=fotoalbum_large

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Leonard Smit
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 28-12 13:16
Bedankt Willem. Nog een vraag. Kan het zijn dat de cv onvoldoende bijsprong omdat het eindpunt van de stooklijn te laag stond? Die heb ik nu toch maar hoger gezet. Ik moet helaas wachten op een volgende vorstperiode om te kijken of dat helpt.

  • Buis07
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 28-12 23:17
Online JJ schreef op zondag 20 juli 2025 @ 12:42:
[...]


Zeker:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
type: picture-elements
elements:
  - type: image
    style:
      left: 50%
      top: 50%
      width: 100%
    entity: binary_sensor.boiler_dhw_3wayvalve
    image: /api/image/serve/380186e2f28a606787ba64a43910bf8c/original
    state_image:
      "on": /api/image/serve/2e3cf52754c4cb8b5e04cbb4d37ba0a3/original
      "off": /api/image/serve/2ceecaaae6ef075faee03b854f71bab3/original
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: image
    style:
      left: 50%
      top: 50%
      width: 100%
    entity: binary_sensor.boiler_heatingpump
    image: /api/image/serve/380186e2f28a606787ba64a43910bf8c/original
    state_image:
      "on": /api/image/serve/5806c96e9394b3a396a2a11488e4ca79/original
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: image
    style:
      left: 50%
      top: 50%
      width: 100%
    entity: binary_sensor.boiler_pc1on
    image: /api/image/serve/380186e2f28a606787ba64a43910bf8c/original
    state_image:
      "on": /api/image/serve/4411544307114b96fd6fa551801c6aae/original
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: image
    style:
      left: 50%
      top: 50%
      width: 100%
    entity: binary_sensor.compressor_on
    image: /api/image/serve/380186e2f28a606787ba64a43910bf8c/original
    state_image:
      "on": /api/image/serve/958cb6e3c924846aa884923d45c58b6d/original
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: image
    style:
      left: 50%
      top: 50%
      width: 100%
    image: /api/image/serve/980ef9650847dd789744557541fb5464/original
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_rettemp
    style:
      left: 39%
      top: 49.2%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptc0
    style:
      left: 44.1%
      top: 37.1%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptc3
    style:
      left: 44.1%
      top: 30.6%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptc1
    style:
      left: 44.1%
      top: 24.2%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptw1
    style:
      left: 13.2%
      top: 29.5%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_curflowtemp
    style:
      left: 30.0%
      top: 66.0%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.thermostat_hc1_currtemp
    style:
      left: 6.0%
      top: 84.2%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptr3
    style:
      left: 53.9%
      top: 24.1%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptr7
    style:
      left: 53.9%
      top: 37.1%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptr5
    style:
      left: 62.3%
      top: 33.3%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptr6
    style:
      left: 76.3%
      top: 33.3%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptr4
    style:
      left: 76.5%
      top: 11.6%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hppl1
    style:
      left: 96.6%
      top: 12.0%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hptl2
    style:
      left: 96.6%
      top: 21.4%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hpph1
    style:
      left: 96.6%
      top: 31.0%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hpcircspd
    style:
      left: 35.2%
      top: 19.6%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_heatingpumpmod
    style:
      left: 20.6%
      top: 84.1%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.thermostat_hc1_targetflowtemp
    style:
      left: 48.2%
      top: 66.0%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.delta_currentflow_targetflow
    style:
      left: 39.0%
      top: 77.7%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.thermostat_dampedoutdoortemp
    style:
      left: 59.7%
      top: 5.3%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hp4way
    style:
      left: 57.4%
      top: 53.3%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hppower
    style:
      left: 69.2%
      top: 23.1%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_hpactivity
    style:
      left: 69.2%
      top: 17.1%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.boiler_auxheaterstatus
    style:
      left: 23.0%
      top: 7.7%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.hysteresis_delta_current_target_flow_afgerond
    style:
      left: 55.5%
      top: 77.7%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.delta_tc3_tc0
    style:
      left: 35.4%
      top: 33.8%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.thermostat_hc1_airhumidity
    style:
      left: 6.0%
      top: 90.1%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: sensor.thermostat_hc1_dewtemperature
    style:
      left: 6.0%
      top: 95.9%
      font-size: 1.2vw
  - type: state-label
    entity: number.thermostat_hc1_seltemp
    style:
      left: 6.0%
      top: 78.3%
      font-size: 1.2vw
    suffix: " °C"
image: /api/image/serve/d662c8315a95817e1e37dc7ba7b43925/original
dark_mode_image: /api/image/serve/5b76538ee27290578c87c49c5612d4fa/original
Ik heb geprobeerd dit dashboard te installeren in HA.
Dit lukt mij niet, maar dat zegt iets over mijn expertise met HA. Ben een beginneling.

Kan iemand mij helpen en uitleggen hoe ik dit script in HA kan krijgen zodat er het mooie dashboard zichtbaar komt?

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:58
Leonard Smit schreef op zondag 28 december 2025 @ 12:13:
Bedankt Willem. Nog een vraag. Kan het zijn dat de cv onvoldoende bijsprong omdat het eindpunt van de stooklijn te laag stond? Die heb ik nu toch maar hoger gezet. Ik moet helaas wachten op een volgende vorstperiode om te kijken of dat helpt.
Ik denk dat de mengerlooptijd en bijverwarming vertraagd aan een rol spelen wanneer de cv mee gaat werken
Door de defrosts zou het kunnen dat de 300K,mi niet gehaald worden en dat daardoor de cv niet aangaat en dat zou ook kunnen gelden voor die mengerlooptijd
Maar dit weet ik niet zeker ik ben niet bekend met een monoblock of hybride systeem
Misschien dat iemand anders je daar mee kan helpen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Leonard Smit
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 28-12 13:16
De monteur van Bosch-Nefit heeft naar eigen zeggen de vertragingen er zo veel mogelijk uit gehaald, dus ik denk dat daar geen rek meer in zit.

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:58
Buis07 schreef op zondag 28 december 2025 @ 12:40:
[...]


Ik heb geprobeerd dit dashboard te installeren in HA.
Dit lukt mij niet, maar dat zegt iets over mijn expertise met HA. Ben een beginneling.

Kan iemand mij helpen en uitleggen hoe ik dit script in HA kan krijgen zodat er het mooie dashboard zichtbaar komt?
Je moet dan die picture element card gebruiken en dat plaatje heb je nodig (downloaden) en dan je eigen sensors er in gebruiken in die yaml code
Bij dat kaartje kun je dan naar code-editor gaan en daar moet je dit dan in plakken je sensor aanpassen dan zou het moeten gaan werken
Zoek op YouTube een video hoe dat moet met een picture element card is te moeilijk om zo even te doen en uit te leggen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • howareyou2day
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 28-12 15:35
GrubLeo schreef op zondag 21 december 2025 @ 22:07:
[...]

Hiervoor had ik een Nefit Ecomline HR (?) in gebruik die ik elke nacht 5 min van de spanning haalde omdat ie anders elke paar dagen "in slaap" sukkelde en geen verwarming en SWW meer leverde.
Nefit dingetje?
Ja wellicht. Hierna ook niet meer gebeurd, en afgelopen week de boel prima warm gehouden. Zolang het 1x per jaar is valt er mee te leven.

  • de telegraaf
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 29-12 13:50
Leonard Smit schreef op zondag 28 december 2025 @ 07:25:
Dag mensen, mijn probleem: Bij een beetje vorst haalt mijn wp de berekende aanvoertemperatuur niet.
Eerst de gegevens van mijn wp: een Enviline 7.0 hybride monoblock uit oktober 2023.
Ik voeg een plaatje bij van 26 december jl. Het was toen buiten op zijn koudst -7 graden in de ochtend. Op het plaatje kun je zien dat de berekende aanvoertemperatuur was gestegen naar 50 graden (55 nadat ik de WAR op 21 graden had gezet), maar dat daarentegen de ‘huidige’ aanvoertemperatuur juist daalt naar ongeveer 30 graden (het is net niet te zien op het plaatje). De temperatuur in huis daalde ook. Uiteindelijk kwam het eind van de middag pas weer goed door stijging van de buitentemperatuur en opwarming van het huis door invallend zonlicht. Dat baart mij zorgen. Het kon niet liggen aan het grote aantal defrosts, want het was droog vriezend weer en je ziet er ook niet veel op het plaatje.
De stooklijn stond op 25/46. Die heb ik toen verhoogd naar 25/48, maar dat levert niet een hogere ‘huidige’ aanvoertemperatuur op.
Begin dit jaar heb ik de monteur van Bosch-Nefit erbij gehad en hem net zulke plaatjes laten zien. Toen hadden we echter erg vochtig weer met heel veel defrosts, en dat was niet te voorkomen volgens hem. Hij heeft toen nog wat bijgesteld (buitentemperatuur parallelbedrijf van 4 naar 6, verwarmen/koelen naar constant verwarmen en demping van gemiddeld naar licht) en dat was het. Bij ‘warmtepomp binneneenheid’ stond Light 1, dat vond hij raar maar daar bleef het bij. Toen stond wel de bijverwarming uit (onduidelijk waarom) en die heeft hij aan gezet in parallelbedrijf. Daarmee moest het zijn opgelost. Ik vraag me af of dit normaal is en dat ik maar moet hopen dat de cv door verhoging van de stooklijn meer bijspringt.

[Afbeelding]
Is een bekend probleem en komt vrijwel elke vorstperiode aan de orde hier. Het probleem is dat de CV wel een seintje krijgt om te gaan stoken (je ziet het bijverwarmings-icoontje in het display)en dat ook wel doet, maar de mengklep van de wp gaat niet of nauwelijks open. Wanneer je de kap er af haalt kun je dat controleren.

De 'voorkeursinstelling' van de mengerlooptijd (120 in het schema dat hier al gegeven is) is helemaal verkeerd. Die moet véél hoger staan, ikzelf heb 'm nu op het maximum van 4000 maar heb het ook goed werkend met 3000 gehad. Is een beetje proberen. Dan werkt ie alert en gaat direct flink open wanneer CV gevraagd wordt.

Ikzelf gebruik de hybride stand niet meer en heb 'm op parallel staan. Het is (in ieder geval bij ons) met de huidige prijzen geen afweging meer of gas of stroom goedkoper is. Stroom is altijd goedkoper (21 cent hier) en dus moet de CV alleen bijschakelen wanneer de wp het niet meer trekt.

Vanaf welke temperatuur de CV moet bijspringen is uiteraard verschillend voor elke situatie.

  • Philip43
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 30-12 15:20
Dag allen,

Hier wordt de kelder verwarmd met radiatoren ik had de temperatuur op 20 graden staan maar het werd 21 graden met een aanvoertemperatuur van 40 graden, nu ben ik al 2 dagen de temperatuur lager aan het zetten ( hier verander je de stooklijn toch mee he?) maar ik zie dat de aanvoertemperatuur steeds hetzelfde blijft, iemand enig idee hoe dit kan?
Ik ben al gezakt van 20 graden naar 14 graden en toch gebeurt er niks met de aanvoertemperatuur
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EeUYVPAD_y_D9PU2gRcMBI2r7Qs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iYatcjNvmWfLJQTSiVAlboMH.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 6% gewijzigd door Philip43 op 30-12-2025 12:15 ]


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 21:55
Leonard Smit schreef op zondag 28 december 2025 @ 10:10:
Het compressorvermogen staat ook op het plaatje. Gemiddeld zakte die ook ietsje terug, gelijk aan de afgiftetemperatuur.
misschien handig als je het opgenomen vermogen er ook ff bij plot dan zie je ook wat die compressor echt doet (afgegeven is immers afhankelijk van de cop, en dus van het weer etcetc): sensor.boiler_hpcurrpower

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 22:17
Ondanks de aanwezigheid van een terugslagklep in mijn monoblock systeem heb ik het gevoel dat de laatste tijd het warm water sneller afkoelt dan voorheen. Omdat niet vaker sww water wordt verbruikt dan voorheen verdenk ik een van driewegkleppen ervan niet meer goed af te sluiten. Is dit op een bepaalde manier te testen?

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:58
Philip43 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 12:15:
Dag allen,

Hier wordt de kelder verwarmd met radiatoren ik had de temperatuur op 20 graden staan maar het werd 21 graden met een aanvoertemperatuur van 40 graden, nu ben ik al 2 dagen de temperatuur lager aan het zetten ( hier verander je de stooklijn toch mee he?) maar ik zie dat de aanvoertemperatuur steeds hetzelfde blijft, iemand enig idee hoe dit kan?
Ik ben al gezakt van 20 graden naar 14 graden en toch gebeurt er niks met de aanvoertemperatuur
[Afbeelding]
Stooklijn moet je in het menu van de warmtepomp aanpassen
En zo te zien draait je nu op de buitentemperatuur zonder ruimte compensatie
Want anders zou nu je kamer afkoelen tot 14 graden ongeveer
Kun je niet de Radiatoren iets dicht draaien met de knoppen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:58
Nous112 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 21:20:
Ondanks de aanwezigheid van een terugslagklep in mijn monoblock systeem heb ik het gevoel dat de laatste tijd het warm water sneller afkoelt dan voorheen. Omdat niet vaker sww water wordt verbruikt dan voorheen verdenk ik een van driewegkleppen ervan niet meer goed af te sluiten. Is dit op een bepaalde manier te testen?
Misschien kun je het meten als de warmtepomp stil staat via de leidingen voor de driewegklep meten en na de driewegklep

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 22:17
Willem senior schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 21:29:
[...]

Misschien kun je het meten als de warmtepomp stil staat via de leidingen voor de driewegklep meten en na de driewegklep
Je bedoelt met een temperatuurmeter?

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:58
Nous112 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 21:36:
[...]

Je bedoelt met een temperatuurmeter?
Ja of met dallas sensors net wat je hebt om temperatuur te meten

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 22:17
Willem senior schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 21:41:
[...]

Ja of met dallas sensors net wat je hebt om temperatuur te meten
Je zou dan moeten testen in bijvoorbeeld sww modus om te zien of je lekkage over de 3-weg kleppen hebt, of in de situatie dat de warmtepomp volledig is uitgeschakeld?

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:58
Nous112 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 22:17:
[...]

Je zou dan moeten testen in bijvoorbeeld sww modus om te zien of je lekkage over de 3-weg kleppen hebt, of in de situatie dat de warmtepomp volledig is uitgeschakeld?
Je denk dat deze lekt naar de cv dacht ik
Dus dan warmtepomp uit ( zeg uurtje ) dan zou het voor de driewegklep kouder moeten zijn dan na de driewegklep want daar komt dan warmte vanuit de boiler naar je cv systeem lijkt me
Maar met het boilervat opwarmen zou je het misschien ook wel kunnen zien alleen dan na het opwarmen gaat de klep terug naar cv zijde en dan komt er altijd een beetje rest warmte naar de cv kant dus daar moet je dan wel rekening mee houden

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,

Pagina: 1 ... 106 107 Laatste