• Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:07
MertijnW schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 21:18:
Vraag: ik krijg koelen op geen enkele manier aan. Met BBQ Kees heb ik de volgende settings al aangepast:

[Afbeelding] Instellingen staan overal op 'Auto' en 'Geoptimaliseerd'. Ik kom er niet uit. Iemand tips?

Ik zit ook geen optie "constant koelen". Ik heb trouwens de Enviline Tower van 9kW. Ik zoek dus naar de oorzaak...
Waarom niet gewoon op de warmtepomp instellen dan weet je zeker dat het goed gaat
Menu knop indrukken scherm gaat aan dan menu knop lang vast houden ( installateurs menu)
Dan naar verwarmen en koelen daar naar cv 1 daar instellen continu koelen dan even terug dan weer stukje naar beneden scrollen en minimum temperatuur instellen rond je dauwpunt temperatuur en terug naar het eerste menu wat je zag toen je lang gedrukt hebt dan nog even alles opslaan staat onderaan en klaar gewenste kamer temperatuur kun je op de thermostaat instellen bevooroordeeld 24 graden wordt het dan 24,5 dan start je pomp en bij 25 graden start het koelen zit 1 graad verschil tussen gewenst en start
Duurt daarna nog ongeveer een uurtje en dan zou je het koel symbool op je scherm moeten zien
En dan als het kouder buiten wordt weer even naar verwarmen en koelen gaan en daar dan continu koelen om zetten naar verwarming of automatisch als je dat fijner vind voor de winter

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • the-edge
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 08:57
Ik heb de min. Aanvoerstreeftemp. aangepast naar 18 graden ipv 15. Mogelijk biedt dat betere koelruns en minder storingen.

  • scarwoman
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 29-06 09:34
Vandaag ook maar de 1010 (zonder H) geinstalleerd ter vervanging van de 1010H (met H), omdat het koelen maar niet wilde starten. Nu werkt koelen perfect! Dank voor de tip.

Kan je ook nog een klokprogramma instellen met constant koelen? Dan kan ik overdag koelen op de zonne-energie. Ik heb het klokprogramma geprobeerd in de instellingen, maar geen succes. Het klokprogramma lijkt niet geactiveerd te worden. Iemand ideeën?

Nefit Envilline 13kW all-ellectric | HR 300L boiler | 100L buffervat | Buderus pomp | Vloerverwarming met naregeling: Danfoss Icon | 11,52 kWp zonnepaneel installatie


  • hanckey
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 11:27
Na ~7 jaar af en toe stoeien met de koelfunctie dacht ik het inmiddels aardig onder de knie te hebben.
De luchtvochtigheid houd ik laag met een ontvochtiger en tot gisteren werkte alles eigenlijk prima.

Gistermiddag stopte het koelen echter ineens. Mijn eerste gedachte was dat het kwam doordat de buitenunit vanaf dat moment in de zon staat, maar op een korte koelrun van ~2 uur vannacht na wil hij sindsdien eigenlijk niet meer koelen.

Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn of waar ik moet zoeken?

Huidige waarden / instellingen:
  • Aanvoer streeftemperatuur: 20 °C
  • Kamer streeftemperatuur: 21 °C
  • Gemeten kamertemperatuur: 23,5 °C
  • Relatieve luchtvochtigheid: 60%
  • Dauwpunt: 18 °C
Alvast bedankt voor het meedenken!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AxUfxkbcVru0uMMuxy1ZU0LOs2I=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rwTjwLWyNrKcsbFUbj7NDhU5.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zzaf-cxlvMjCPmmEcpvrPqxJFeU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GLANpBU7nWQGLUAzXjXJt4Mf.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hDbLKlT4bxY7WCigLtURWcxWcHM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Bxcjc8APwOiw89lCfL14guwd.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VDs7tWfppEa0KmQ2VHe_lB174H8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8nPKvIJhnxWpRtLrWdZyYhod.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jL72_FRain0Ucl4MOtMMnKsepE0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6Ves6Dc68fuvtER1dtvTEPKE.jpg?f=fotoalbum_tile

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11:15
Op het menu van mijn warmtepomp kan ik niet de dauwpunt temperatuur vinden. In de EMS-ESP zie ik deze wel maar die 13.0 graden kan niet kloppen. Deze zou 17.85 ofwel 18 graden moeten zijn. Hebben jullie hetzelfde probleem met de EasyControl en kunnen jullie deze wel uitlezen op de warmtepomp zelf? Komt die dan overeen met de EMS-ESP?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fHwGUl6N3prfD24avQsZGCP2QXU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BLKS9vbngqIufs2Ar4xskdFM.png?f=fotoalbum_large

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 30-06 21:46
Bij mijn ES9 mono kan ik ook het dewpoint alleen in EMS-ESP (en HA) zien; niet op de WP, niet op de easycontrol (waar die vandaan komt!) en niet in de app van easycontrol.

bij mij is die waarde ook systematisch ~4 graden te laag. maar de waarde verandert wel en reageert op de luchtvochtigheid etc. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5PwxL7w1HJ24qq33LQp6l4Xh0bM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Z4JsfJSrqnPjqVToNoGoo6DN.png?f=fotoalbum_large

Je kunt je dewpoint-offset gewoon passend aanpassen als je hem wil gebruiken en je hebt last van de condens: number.thermostat_hc1_dewoffset

waarom heb jijj de easycontrol er twee keer in staan?

[ Voor 4% gewijzigd door lc8 op 26-06-2026 11:50 ]

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:07
HansRemmerswaal schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 11:09:
Op het menu van mijn warmtepomp kan ik niet de dauwpunt temperatuur vinden. In de EMS-ESP zie ik deze wel maar die 13.0 graden kan niet kloppen. Deze zou 17.85 ofwel 18 graden moeten zijn. Hebben jullie hetzelfde probleem met de EasyControl en kunnen jullie deze wel uitlezen op de warmtepomp zelf? Komt die dan overeen met de EMS-ESP?

[Afbeelding]
In het diagnose menu daar naar monitorwaarden gaan dan cv1 en daar staat relatieve luchtvochtigheid vermeld
En hier klopt die meting van luchtvochtigheid op de EasyControl ook niet werkelijk is het op een geijkte meter 60/59% luchtvochtigheid in huis en volgens EasyControl 69% :-(

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 30-06 21:46
Willem senior schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 12:02:
[...]

In het diagnose menu daar naar monitorwaarden gaan dan cv1 en daar staat relatieve luchtvochtigheid vermeld
En hier klopt die meting van luchtvochtigheid op de EasyControl ook niet werkelijk is het op een geijkte meter 60/59% luchtvochtigheid in huis en volgens EasyControl 69% :-(
dat kan ik niet bevestigen: zie hier vergelijk HA data van de easycontrol versus een ALI-sensor in de buurt daarvan.
(en als je denkt dat die ALI T/H sensortjes van 6 euro slecht zijn: nee.. als je ze allemaal naast elkaar zet zijn ze binnen 2% hetzelfde!)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VEEKd5JsSCoZQU5931mHAeN-T4Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tO6ZXzJctvpnGgzecjMbbQWx.png?f=fotoalbum_large

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:07
lc8 schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 12:47:
[...]


dat kan ik niet bevestigen: zie hier vergelijk HA data van de easycontrol versus een ALI-sensor in de buurt daarvan.
(en als je denkt dat die ALI T/H sensortjes van 6 euro slecht zijn: nee.. als je ze allemaal naast elkaar zet zijn ze binnen 2% hetzelfde!)

[Afbeelding]
Dat lijkt dan bij jou wel goed te gaan
Zal ook eens gaan kijken voor nog een paar extra luchtvochtigheids metertjes

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

Ik zit een een soort loop waarbij de wp elke keer in de condens beveiliging schiet. Wat is de beste manier om dit te voorkomen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hd5kG0WcHLV3mnG0VYPxnKkkIMs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/6kSAiP2GOcFxT4nTVlt2wF3K.png?f=fotoalbum_large

Opbrengst van mijn Tibber Homevolt met externe kWh meter. | Opbrengst van mijn Tibber Homevolt volgens de Tibber Data API.


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11:15
lc8 schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 11:48:
Bij mijn ES9 mono kan ik ook het dewpoint alleen in EMS-ESP (en HA) zien; niet op de WP, niet op de easycontrol (waar die vandaan komt!) en niet in de app van easycontrol.

bij mij is die waarde ook systematisch ~4 graden te laag. maar de waarde verandert wel en reageert op de luchtvochtigheid etc. [Afbeelding]

Je kunt je dewpoint-offset gewoon passend aanpassen als je hem wil gebruiken en je hebt last van de condens: number.thermostat_hc1_dewoffset

waarom heb jijj de easycontrol er twee keer in staan?
Ja vreemd dat deze er twee keer instaat

EDIT: na een restart van de EMS-ESP heb ik de EasyControl nu maar een keer, maar nog steeds de verkeerde dauwpunt temperatuur. Ik heb een ticket aangemaakt bij EMS-ESP team voor het dauwpunt, ik vermoed dat ze daar een foutje maken en dat de warmtepomp zelf wel met een juiste waarde werkt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UmcMEzgHDIQxcXoLUQPKYcLbtSQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9SeyExfUx66rWki3n1e8dFsc.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 11% gewijzigd door HansRemmerswaal op 26-06-2026 14:53 ]

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • G33st
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 29-06 23:34
Wij hebben een Enviline Monoblok 5-9E, welke wij eigenlijk al een tijdje netjes willen laten inregelen door een installateur. Dat is er helaas nog niet van gekomen.. We krijgen de indruk dat hij er niet echt zin in heeft om dit te doen, en als ik de topicstart zo lees komt dat vaker voor.

Het lijkt erop dat Nefit wel mensen heeft om dat te laten doen, maar niet op korte termijn. Begrijpelijk uiteraard.

Eigenlijk is mijn wens vooral dat we in iedergeval iets zouden kunnen koelen met onze warmtepomp, ik kan er in de handleiding echter niet zoveel over vinden.

Ik heb nu ondertussen zelf de volgende settings aangepast o.b.v. dit topic:
  1. Bedrijfsmodus: van geoptimaliseerd naar auto
  2. Temperatuurinstellingen verlagen: stond op 15 naar 16 gezet (om condensvorming te voorkomen.

    Doen de bedrijfsmodus nog stond op automatisch was er de optie voor continu zomer, maar dat heeft volgens mij niet persé met koeling te maken.
Hebben jullie voor mij een suggestie hoe ik in iedergeval ietjes zou kunnen koelen?
Ik heb mijn best gedaan o.b.v. dit topic / gebruikershandleiding, maar het lijkt mij helaas niet te lukken. Heeft iemand nog een suggestie?

  • corstianboerman
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 26-06 17:10
G33st schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 15:29:
Hebben jullie voor mij een suggestie hoe ik in iedergeval ietjes zou kunnen koelen?
Let op condensatie. De condensatiesensor op de toevoerleiding blokkeert al heel snel. Als deze er af is trekt de module zich niet heel veel aan van het dauwpunt zoals gerapporteert door de kamerthermostaat.

Probeer je verwarmingsgroep in het servicemenu om te zetten naar buitentemperatuurgestuurd (zonder voetpunt). Daarnaast kan je TC3/TC0 nog instellen op 2K om het temperatuurverschil tussen aanvoer en return zo klein mogelijk te houden. Dan lijkt de warmtepomp net iets langer (boven condensatiepunt) koelen.

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

Het werkt lekker zo!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UV3fVYGB37ZTEG5cfgg8SHjb0yg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/b4uMsTlk1g3zPg05C8ufcYFv.png?f=fotoalbum_large

Opbrengst van mijn Tibber Homevolt met externe kWh meter. | Opbrengst van mijn Tibber Homevolt volgens de Tibber Data API.


  • RobEppink
  • Registratie: September 2022
  • Nu online
Willem senior schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 13:13:
[...]

Dat lijkt dan bij jou wel goed te gaan
Zal ook eens gaan kijken voor nog een paar extra luchtvochtigheids metertjes
Willem..

Koelen is toch een aparte tak van sport.
De aanvoerstreeftemp is bij verwarmen in hoofdlijnen afhankelijk van i. stooklijn, ii. buitentemp en iii kamertemp..


Maar waar is de aanvoerstreeftemp bij koelen van afhankelijk?
Het lijkt erop, dat bij een stijging van de buitentemp. de aanvoerstreeftemp. eveneens stijgt.
Dit lijkt tegenstrijdig.

Kun jij enig licht in de tunnel brengen? Dank vast.

Bosch Compress 3000i AW 6, Nefit Enviline ODU split, hybride


  • G33st
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 29-06 23:34
corstianboerman schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 15:57:
[...]

Let op condensatie. De condensatiesensor op de toevoerleiding blokkeert al heel snel. Als deze er af is trekt de module zich niet heel veel aan van het dauwpunt zoals gerapporteert door de kamerthermostaat.

Probeer je verwarmingsgroep in het servicemenu om te zetten naar buitentemperatuurgestuurd (zonder voetpunt). Daarnaast kan je TC3/TC0 nog instellen op 2K om het temperatuurverschil tussen aanvoer en return zo klein mogelijk te houden. Dan lijkt de warmtepomp net iets langer (boven condensatiepunt) koelen.
Thanks! Ik zit naar mijn verwarmingsgroep te kijken, maar zie dat type regeling al op ‘buitentemperatuur geregeld’ staat.

Verwarmen/koelen staat ook op auto.

Die TC3/TC0 kan ik niet vinden?

Onder stooklijn instellen zie ik: ontwerptemperatuur 41gradej, max aanvoer temperatuur 45 graden. Kamerinvloed 4K en offset ruimtetemperatiur 0k.

Verwarmingskringfunctie staat op CV, die kan naar Koelen, en Verwarmen en Koelen (deze heb ik nu aangepast naar Verwarmen en Koelen). Klopt dat?

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:07
RobEppink schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 18:08:
[...]

Willem..

Koelen is toch een aparte tak van sport.
De aanvoerstreeftemp is bij verwarmen in hoofdlijnen afhankelijk van i. stooklijn, ii. buitentemp en iii kamertemp..


Maar waar is de aanvoerstreeftemp bij koelen van afhankelijk?
Het lijkt erop, dat bij een stijging van de buitentemp. de aanvoerstreeftemp. eveneens stijgt.
Dit lijkt tegenstrijdig.

Kun jij enig licht in de tunnel brengen? Dank vast.
De warmtepomp zal bij koeling proberen de minimum ingestelde temperatuur te gaan halen standaard 18 graden advies instelling Nefit gaat die daar onder dan stopt de warmtepomp na X ingestelde hysteres instelling ( eigenlijk het zelfde als bij verwarmen )
De 1010H stuurde hier met de luchtvochtigheids meting zelf de minimum aanvoerstreeftemp omhoog of omlaag bij , als je de minimum temperatuur lager had staan dan 18 graden maar dat zie ik nu hier met de EasyControl niet

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Okasha
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Okasha schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 18:14:
Wij krijgen op de 5800i met actieve vloerkoeling nu een storing 6255, dauwpuntoverschreiding. Niet zo gek met het huidige weer natuurlijk.

De WTW heb ik gewoon aan gelaten vandaag, die zegt 34.5 buiten met humidity 44%, binnen is het 28 graden (woonkamer trouwens 24.5 nog best behaaglijk) met 66% luchtvochtigheid. Zal vannacht de bypass open zetten.

Blijft de vloerkoeling nu wel actief met deze melding? Niet zo'n zin dat hij uitvalt...
Heeft er iemand voor de 5800 een goede lijst met foutcodes? De foutcodes uit de startpost passen niet bij mij. Afgelopen dagen paar keer de 6255 dauwpunt melding ontvangen, maar hij bromde lekker door en hield het huis net ff wat koeler wat erg prettig was.

Nu is hij uitgevallen met 2 foutmeldingen: --/5155 en --5169. Modules werken niet, melding dat ik spoedig de monteur moet bellen, maar dat ga ik niet doen (gaan morgen de rest van het weekend weg). Weten jullie wat deze meldingen inhouden? Heeft harde reset zin?

  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 07:43
Okasha schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 19:12:
[...]

Heeft er iemand voor de 5800 een goede lijst met foutcodes? De foutcodes uit de startpost passen niet bij mij. Afgelopen dagen paar keer de 6255 dauwpunt melding ontvangen, maar hij bromde lekker door en hield het huis net ff wat koeler wat erg prettig was.

Nu is hij uitgevallen met 2 foutmeldingen: --/5155 en --5169. Modules werken niet, melding dat ik spoedig de monteur moet bellen, maar dat ga ik niet doen (gaan morgen de rest van het weekend weg). Weten jullie wat deze meldingen inhouden? Heeft harde reset zin?
  1. Bosch service manual
    Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RWGbXIOunl7p5-CG10OUi2JVH7A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/D26teuO4fR0WSCBOM6tiQlyU.png?f=fotoalbum_large
    Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N1QgUKI4n9MD9KYu7QSXK_4YBJ4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qkzAu6JGmYux4veBuJxvvyWu.png?f=fotoalbum_large

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

Mijn warmtepomp heeft de hele dag in koelmodus gedraaid en nu wil de compressor geen warm tapwater meer maken. Bij WW behoefte schakelt de aux heater hiervoor in, alhoewel ik disable aux heater (auxheateroff) aan heb, en dus eigenlijk helemaal geen aux heater verwacht.

Ik heb al van alles geprobeerd maar kan het probleem niet vinden enige hypothese die ik zou kunnen testen?

Opbrengst van mijn Tibber Homevolt met externe kWh meter. | Opbrengst van mijn Tibber Homevolt volgens de Tibber Data API.


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11:15
Ik heb de afgelopen dagen geprobeerd de aan/uit hysterese na te bouwen in Home Assistent. Dit was me in het verleden gelukt voor verwarmen, dus hoe moeilijk kan het zijn hetzelfde te doen voor koelen…

Mijn setting voor koelen staat op 150 Kmin. Ik kom aardig in de buurt van die 150 tijdens een koel run, maar ga ruim over die 150 heen tijdens de periodes tussen twee koel runs. Ik heb dus nog niet de juiste trigger punten gevonden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rOg4-gdKCXCBXDt6x2qQXa6yRiA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KDrtvHvARoP3C7awzo9BIHcE.jpg?f=fotoalbum_large

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11:15
JackBol schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 21:47:
Mijn warmtepomp heeft de hele dag in koelmodus gedraaid en nu wil de compressor geen warm tapwater meer maken. Bij WW behoefte schakelt de aux heater hiervoor in, alhoewel ik disable aux heater (auxheateroff) aan heb, en dus eigenlijk helemaal geen aux heater verwacht.

Ik heb al van alles geprobeerd maar kan het probleem niet vinden enige hypothese die ik zou kunnen testen?
Zoiets had ik van de week ook opeens dat het electronisch element werd gebruikt in plaats van de compressor om warm water te maken. Kon geen verklaring vinden. Het was niet de thermische desinfectie.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3RbcClW5Uf0JJZ6N_OyvPHhgNOw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3KeQZKQGrc7MJE9V4cW3ZAaa.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 27% gewijzigd door HansRemmerswaal op 26-06-2026 22:06 ]

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • Supermario16
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 01-07 20:36
HansRemmerswaal schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 21:54:
[...]

Zoiets had ik van de week ook opeens dat het electronisch element werd gebruikt in plaats van de compressor om warm water te maken. Kon geen verklaring vinden. Het was niet de thermische desinfectie.

[Afbeelding]
Als de air intake te warm is wordt ook de aux heater gebruikt.

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:07
JackBol schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 21:47:
Mijn warmtepomp heeft de hele dag in koelmodus gedraaid en nu wil de compressor geen warm tapwater meer maken. Bij WW behoefte schakelt de aux heater hiervoor in, alhoewel ik disable aux heater (auxheateroff) aan heb, en dus eigenlijk helemaal geen aux heater verwacht.

Ik heb al van alles geprobeerd maar kan het probleem niet vinden enige hypothese die ik zou kunnen testen?
Het is dan buiten te warm en daarom wordt dan het elektrische element gebruikt
Met deze hitte doe ik WW om 11:00 smorgens want dan was het nog niet zo warm buiten
De precieze uitschakel temperatuur voor buitenunit verwarming, weet ik niet maar dacht dat dat rond de 35 graden was voor de buitenunit verwarmen ,en voor koelen was dat hoger volgens mij zat die rond de 45 graden gemeten door de buitenunit de sensor zit achterop de buitenunit

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11:15
Supermario16 schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 22:07:
[...]

Als de air intake te warm is wordt ook de aux heater gebruikt.
TL2 was 35 graden, dan zou het geweest kunnen zijn.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 30-06 21:46
RobEppink schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 18:08:
[...]

Willem..

Koelen is toch een aparte tak van sport.
De aanvoerstreeftemp is bij verwarmen in hoofdlijnen afhankelijk van i. stooklijn, ii. buitentemp en iii kamertemp..


Maar waar is de aanvoerstreeftemp bij koelen van afhankelijk?
Het lijkt erop, dat bij een stijging van de buitentemp. de aanvoerstreeftemp. eveneens stijgt.
Dit lijkt tegenstrijdig.

Kun jij enig licht in de tunnel brengen? Dank vast.
ik heet geen Willem maar kan wel iets zeggen over hoe dit bij de enviline Mono werkt:

- bij het koelen wordt de stooklijn NIET gebruikt.. dus vergeet al die parameters.
- bij het koelen probeert de WP (net als bij verwarmen!) de "aanvoertemp = T0" gelijk te krijgen aan de 'target-flowtemperature"
- het verschil wordt geintegreerd en er wordt een hysterese in graad-minuten gehanteerd om de pomp uiteindelijk aan/uit te schakelen.

- de Targetflowtemp is afgeleid van de selected-flowtemp (zijn basically hetzelfde) en komen uit een berekende waarde die bij koelen wordt berekend uit de min-flow-temp (instelwaarde) en dewpoint+offset

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yHagPAnKgIpuyTK3d9-RxQqc5TM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cvmkvZKxwiSV2CUJYtWp2Wiv.png?f=fotoalbum_large

basically probeert de groene lijn de donkerblauwe te volgen...

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • Okasha
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Thanks! Dit gaat mijn pet duidelijk te boven voor nu. Heb de boel gereset maar melding kwam snel terug. Morgen koud douchen en maandag de monteur bellen..

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11:15
lc8 schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 23:04:
[...]


ik heet geen Willem maar kan wel iets zeggen over hoe dit bij de enviline Mono werkt:

- bij het koelen wordt de stooklijn NIET gebruikt.. dus vergeet al die parameters.
- bij het koelen probeert de WP (net als bij verwarmen!) de "aanvoertemp = T0" gelijk te krijgen aan de 'target-flowtemperature"
- het verschil wordt geintegreerd en er wordt een hysterese in graad-minuten gehanteerd om de pomp uiteindelijk aan/uit te schakelen.

- de Targetflowtemp is afgeleid van de selected-flowtemp (zijn basically hetzelfde) en komen uit een berekende waarde die bij koelen wordt berekend uit de min-flow-temp (instelwaarde) en dewpoint+offset

[Afbeelding]

basically probeert de groene lijn de donkerblauwe te volgen...
Maar wat is de start en stop van de hysterische? Op mijn WP is deze instelling 150 Kmin, op een mono block kun je deze volgens mij niet instellen en is het een vaste waarde.

Als ik de delta T tussen de target en de current integreer kom ik niet op 150 Kmin uit.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • SRB12
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 08:44
Relatieve luchtvochtigheid is bij ons nu 67% met een dauwpunt van 21°C... Dus dat schiet niet op. Ik heb nu maar een zakje rijst om onze 1010H geplakt in de hoop dat de vochtigheid wat gaat dalen.

De minimale aanvoer streeftemperatuur was 18 graden, die heb ik maar omhoog gezet naar 20 in de hoop dat het systeem eerder gaat koelen. Ik heb liever dat hij koelt met 20, dan niet koelen met 18.


Ik vroeg me alleen nog wel af, wat gebeurt er als ik de RC100 instel als afstandsbediening met mijn 1010H ipv de RC100H. Of krijg ik dan een error? Zou wel mooie manier zijn om de luchtvochtigheidsmeter te omzeilen.

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11:15
SRB12 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 00:16:

Ik vroeg me alleen nog wel af, wat gebeurt er als ik de RC100 instel als afstandsbediening met mijn 1010H ipv de RC100H. Of krijg ik dan een error? Zou wel mooie manier zijn om de luchtvochtigheidsmeter te omzeilen.
Met de remote thermostats optie in de ems-esp moet dat werken. Ze geven zelfs een waarschuwing dat je kunt koelen met een te hoog dauwpunt… Zie https://emsesp.org/Special-Functions
To activate the Remote Thermostat feature follow these steps:
  • set thermostat/hc<x>/control (or Room Control in the WebUI) to the remote thermostat you want to control
  • send thermostat/hc<x>/remotetemp with your desired temperature. Optionally for an RC100H send thermostat/hc<x>/remotehum with a value for the humidity
EMS-ESP will search for the master thermostat and create a new thermostat with entities for room temperature and optionally humidity. These values will automatically be updated and synchronized with the master thermostat.

[ Voor 34% gewijzigd door HansRemmerswaal op 27-06-2026 08:28 ]

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • nefitenviline
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 30-06 20:18
Is het mogelijk om zelf de firmware te update op de 17et of gaat dit automatisch? Volgens de app heb ik nu versie 3.10.2

  • SRB12
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 08:44
HansRemmerswaal schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 08:26:
[...]

Met de remote thermostats optie in de ems-esp moet dat werken. Ze geven zelfs een waarschuwing dat je kunt koelen met een te hoog dauwpunt… Zie https://emsesp.org/Special-Functions

[...]
Hm, en dit is wel het standaard protocol? Ik heb er verder geen software tussen hangen. Want eerlijk gezegd, zegt me dit niet zo heel veel.


Systeem is nu wel aan het koelen, berekend dauwpunt is 20°C, aanvoertemp ook. Kennelijk is die combinatie net goed genoeg. Het is inmiddels 24,5 in de woonkamer. Luchtvochtigheid is 66%, dat is niet heel erg verbeterd met rijst.

Twijfel nu wel om de afstandsbediening aan te passen. Waarschijnlijk gaat het systeem dan eerst weer uit...

[ Voor 4% gewijzigd door SRB12 op 27-06-2026 09:17 ]


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11:15
SRB12 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 09:15:
[...]

Hm, en dit is wel het standaard protocol? Ik heb er verder geen software tussen hangen. Want eerlijk gezegd, zegt me dit niet zo heel veel.


Systeem is nu wel aan het koelen, berekend dauwpunt is 20°C, aanvoertemp ook. Kennelijk is die combinatie net goed genoeg. Het is inmiddels 24,5 in de woonkamer. Luchtvochtigheid is 66%, dat is niet heel erg verbeterd met rijst.

Twijfel nu wel om de afstandsbediening aan te passen. Waarschijnlijk gaat het systeem dan eerst weer uit...
De nood oplossing in de link werkt alleen als je BBQKees hebt met Home Assistent. Maar als het koelen nu goed werkt zonder een truukje dan is dat uiteraard veel beter.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • SRB12
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 08:44
Ai, dat is spijtig.

Nouja, goed werken. Hij doet nu iets, maar ik heb het liever nog een paar graden kouder, want dit houdt niet echt over. Zo eerst maar extra vochtvreters om de thermostaat hangen.

Ik ga op wel op zoek naar een 1010 thermostaat. Al zie ik dat die uitgefaseerd zijn inmiddels.

  • jordyc
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 14:11
JackBol schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 21:47:
Mijn warmtepomp heeft de hele dag in koelmodus gedraaid en nu wil de compressor geen warm tapwater meer maken. Bij WW behoefte schakelt de aux heater hiervoor in, alhoewel ik disable aux heater (auxheateroff) aan heb, en dus eigenlijk helemaal geen aux heater verwacht.

Ik heb al van alles geprobeerd maar kan het probleem niet vinden enige hypothese die ik zou kunnen testen?
Ik heb hier ook last van, ik meen me iets te herinneren dat de warmtepomp bij temperaturen boven de 35? Graden geen warm water maakt, maar dat kan ik me niet herinneren en kan het in de handleiding ook niet vinden. Vanochtend was het volgens de warmtepomp zelf 30 graden en sprongen alsnog de elementen aan, dus als dit al waar is zit er ergens nog iets wat dit blokkeert. Voorafgaand aan het warm water had de warmtepomp geen koeling erin gemaakt. Ik heb een enviline 9kW.

  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 10:22
De hittegolf helpt wel om eindelijk de koeling serieus te onderzoeken.

In de categorie 'waarom had ik daar niet eerder aan gedacht'; de souterrainvloer is een fantastische buffer in het stookseizoen, maar blijft in de zomer praktisch altijd koeler dan het dauwpunt. Tot dusver werkte de koeling dus amper. Simpele oplossing = inregelen. De bovenverdieping heeft veel meer afgifte nu het daar warmer is. Ik heb het souterrain nagenoeg helemaal geknepen en een ontvochtiger neergezet bij de thermostaat en het draait als een tierelier.

Misschien zijn meer zo traag van begrip; doe er je voordeel mee.

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • Supermario16
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 01-07 20:36
Beneden houden we het redelijk koel nu, maar boven begint de temperatuur op te lopen. Heeft er iemand hier tips voor? Is het zinvol de flow beneden wat te knijpen?

  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 10:22
Supermario16 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 13:07:
Beneden houden we het redelijk koel nu, maar boven begint de temperatuur op te lopen. Heeft er iemand hier tips voor? Is het zinvol de flow beneden wat te knijpen?
In mijn geval wel, zie de post boven je ;)

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 01-07 22:56
SRB12 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 09:55:
Ai, dat is spijtig.

Ik ga op wel op zoek naar een 1010 thermostaat. Al zie ik dat die uitgefaseerd zijn inmiddels.
Ik zou eerder voor de EasyControl gaan. Dan kun je zelf bepalen (via instelling app) of je gebruik wil maken van de luchtvochtigheidmeting.

  • SRB12
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 08:44
Ik heb inmiddels de CR11 (opvolger) hangen en hij koelt weer :*)

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

SRB12 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 14:34:
Ik heb inmiddels de CR11 (opvolger) hangen en hij koelt weer :*)
Kan je die gewoon zo vervangen en neemt hij dan de settings van de WP over? Of Moet je die cr11 vervolgens nog inregelen?

Opbrengst van mijn Tibber Homevolt met externe kWh meter. | Opbrengst van mijn Tibber Homevolt volgens de Tibber Data API.


  • peter243
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 11:22
Ik heb de rt800 en zou die graag koppelen aan de homecom app. Ik heb echter geen key of ander nummer meer. Iemand een idee hoe te koppelen. Net nog iets vreemds. Ik ben aan het koelen en zag dat er water van 50 graden de vloerverwarming in ging. Klep die keuze boiler of vloer kiest vast gezeten?

  • Lochnes
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 08:58
SRB12 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 09:55:
Ai, dat is spijtig.

Nouja, goed werken. Hij doet nu iets, maar ik heb het liever nog een paar graden kouder, want dit houdt niet echt over. Zo eerst maar extra vochtvreters om de thermostaat hangen.

Ik ga op wel op zoek naar een 1010 thermostaat. Al zie ik dat die uitgefaseerd zijn inmiddels.
De cr11 of cr13 zijn backwards compatible en doen het ook. De easycontrol heeft wel een h, maar ik begreep dat je die uit kon zetten en dan schijnt het ook te werken. Zelf geen ervaring mee

  • SRB12
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 08:44
JackBol schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 14:38:
[...]

Kan je die gewoon zo vervangen en neemt hij dan de settings van de WP over? Of Moet je die cr11 vervolgens nog inregelen?
Lochnes schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 15:08:
[...]

De cr11 of cr13 zijn backwards compatible en doen het ook. De easycontrol heeft wel een h, maar ik begreep dat je die uit kon zetten en dan schijnt het ook te werken. Zelf geen ervaring mee
Het was van korte duur, hij koelt al niet meer. Geen storing, wellicht heeft het te maken met verdamper en vloer temperatuursverschillen? Eerst maar het zwembad in. Hopelijk begint hij straks weer.

Je moet wel iets aangeven, of het een gasgestookte ketel is, of een warmtepomp oid. En in de warmtepomp zelf moet je de HC100 aangeven (zonder H dus).
edit:
Kort daarna kreeg ik een dauwpuntsensor melding. Dus dat was het probleem. Inmiddels doet die het weer. Ik heb nu tijdelijk het systeem gefopt door de sensor om een klein stukje ongebruikt koperen leiding te knopen. Die wordt sowieso niet nat.

[ Voor 12% gewijzigd door SRB12 op 27-06-2026 16:30 ]


  • Resiba
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 30-06 13:45
Mijn monoblock wil totaal niet koelen, ik krijg iedere keer de dauwpunt waarschuwing en dan stopt hij met koelen, ik heb via de EasyControl app al de luchtvochtigheid controle uitgezet maar volgens mij zit het in de sensor die op de aanvoerleiding zit. Iemand enig idee of dit zo correct is aangesloten?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x5DbcgYTw0nkPeTRu3-LuB1wHhg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EHteIaHPOUvyUvdZ7xw6QCr9.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7VG2vtUvjwe_1Z0egqbVP5plD1M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x1pDcy4rsiP7M7bC4oOOOJa8.jpg?f=fotoalbum_large

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11:15
HansRemmerswaal schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 13:55:
[...]

Ik heb een ticket aangemaakt bij EMS-ESP team voor het dauwpunt, ik vermoed dat ze daar een foutje maken en dat de warmtepomp zelf wel met een juiste waarde werkt.

[Afbeelding]
Opgelost in versie 3.8.3-dev.7

Ik heb nu de correcte dauwpunt temperatuur.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:07
Resiba schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 15:33:
Mijn monoblock wil totaal niet koelen, ik krijg iedere keer de dauwpunt waarschuwing en dan stopt hij met koelen, ik heb via de EasyControl app al de luchtvochtigheid controle uitgezet maar volgens mij zit het in de sensor die op de aanvoerleiding zit. Iemand enig idee of dit zo correct is aangesloten?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ja dat is je dauwpunt sensor en je leidingen zijn nat dus goed dat die de warmtepomp uitzet
De dauwpunt sensor kun je niet uitzetten je zet alleen de luchtvochtigheids meting uit op de EasyControl

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:07
HansRemmerswaal schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 15:34:
[...]

Opgelost in versie 3.8.3-dev.7

Ik heb nu de correcte dauwpunt temperatuur.
Dat heb je snel gefixed (y)
zal vanavond die nieuwste dev versie ook downloaden en installeren dan werkt die meting hier hopelijk ook goed

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

SRB12 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 15:21:
[...]


[...]

Het was van korte duur, hij koelt al niet meer. Geen storing, wellicht heeft het te maken met verdamper en vloer temperatuursverschillen? Eerst maar het zwembad in. Hopelijk begint hij straks weer.

Je moet wel iets aangeven, of het een gasgestookte ketel is, of een warmtepomp oid. En in de warmtepomp zelf moet je de HC100 aangeven (zonder H dus).
Als je geen storing hebt, dan is het vrijwel zeker dat de aanvoer (curflowtemp) lager was dan de dauwpuntbescherming (hc1_targetflowtemp - (r.hphystcool / 100.0)).

Opbrengst van mijn Tibber Homevolt met externe kWh meter. | Opbrengst van mijn Tibber Homevolt volgens de Tibber Data API.


  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

Resiba schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 15:33:
Mijn monoblock wil totaal niet koelen, ik krijg iedere keer de dauwpunt waarschuwing en dan stopt hij met koelen, ik heb via de EasyControl app al de luchtvochtigheid controle uitgezet maar volgens mij zit het in de sensor die op de aanvoerleiding zit. Iemand enig idee of dit zo correct is aangesloten?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik heb er een stuk isolatiebuis omheen gedaan om de alarmen te voorkomen. Ik heb lage luchtvochtigheid vanwege airco door het hele huis dus die condensvorming in de technische ruimte is niet echt representatief voor de woonruimtes.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Mu60zs5_5orGIgqFLq0Nh_R8N0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/MlRASBM734anYSICSinOhyGg.png?f=user_large

Opbrengst van mijn Tibber Homevolt met externe kWh meter. | Opbrengst van mijn Tibber Homevolt volgens de Tibber Data API.


  • SRB12
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 08:44
Dat doe je over de sensor heen? En dat is voldoende? Wel interessant, want onze technische ruimte is ook warmer en vochtiger dan de woonkamer.

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

SRB12 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 17:02:
Dat doe je over de sensor heen? En dat is voldoende? Wel interessant, want onze technische ruimte is ook warmer en vochtiger dan de woonkamer.
jep

Opbrengst van mijn Tibber Homevolt met externe kWh meter. | Opbrengst van mijn Tibber Homevolt volgens de Tibber Data API.


  • nefitenviline
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 30-06 20:18
Resiba schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 15:33:
Mijn monoblock wil totaal niet koelen, ik krijg iedere keer de dauwpunt waarschuwing en dan stopt hij met koelen, ik heb via de EasyControl app al de luchtvochtigheid controle uitgezet maar volgens mij zit het in de sensor die op de aanvoerleiding zit. Iemand enig idee of dit zo correct is aangesloten?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik heb de 1010h vervangen voor de 1010, geeft dat hetzelfde effect als luchtvochtigheid controle uitzett3n?

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11:15
Maar dan kunnen de buizen in de installatieruimte nog wel nat worden. Is dat dan geen probleem?

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

HansRemmerswaal schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 17:23:
[...]

Maar dan kunnen de buizen in de installatieruimte nog wel nat worden. Is dat dan geen probleem?
ik heb nog nooit zo'n condensvorming in mijn technische ruimte gezien, maar je kan er natuurlijk altijd een ontvochtiger plaatsen. Bij mij geeft het in ieder geval geen probleem.

Opbrengst van mijn Tibber Homevolt met externe kWh meter. | Opbrengst van mijn Tibber Homevolt volgens de Tibber Data API.


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11:15
JackBol schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 17:24:
[...]

ik heb nog nooit zo'n condensvorming in mijn technische ruimte gezien, maar je kan er natuurlijk altijd een ontvochtiger plaatsen. Bij mij geeft het in ieder geval geen probleem.
Als er geen condens is dan is er toch ook geen isolatie om de dauwpuntbescherming nodig...

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

HansRemmerswaal schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 17:32:
[...]

Als er geen condens is dan is er toch ook geen isolatie om de dauwpuntbescherming nodig...
Er zal vast wel iets van condens zijn, maar op die foto hangen de druppels aan de buizen, dat heb ik bij mij nooit gezien.

Opbrengst van mijn Tibber Homevolt met externe kWh meter. | Opbrengst van mijn Tibber Homevolt volgens de Tibber Data API.


  • SRB12
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 08:44
En de koeling is weer uit. Ik snap er niks van. Het is 27,0 graden in de woonkamer, met ingesteld 22.

Buiten geeft 44,5 aan (hangt op dit moment in de zon). Dauwpunt zooi heb ik omzeild, dus hij zou moeten koelen, maar er gebeurt niks.

Aanvoerstreef temp 17,0

Aanvoertemp 25,1

Kamerstreeftemp 22,0

TC3 23,5

TC0 24,4 (die laatste 2 schijnen belangrijk te zijn maar veranderen wel veel?)

Ding zou gewoon moeten koelen toch zonder dauwpuntregeling?


Oh en ik ben klaar met mijn post en hij doet het weer. Apart. Ik heb TB53 gelezen. Werkt de delta tussen TC0 en TC3 ook door met een thermostaat zonder vochtmeting?

  • caribman
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 28-06 19:46
Mijn WP heeft veel moeite met de hitte. De WP koelt ook, heb in zowel vloer als plafond extra groepen om te koelen. Mijn aanvoer temperatuur stijgt boven de 20 graden, koelen is ingesteld nu op 16 graden. Het valt mij op dat de compressor niet vaak draait, het symbool (zie printscreen) zie ik dus niet op de display. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1Dn5jZYroKlZAS9ruzaDtXcqAyo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/MVnPQCQTd7G48oScsQE8LlPZ.png?f=user_large

Als de compressor wel draait, dan zie ik daadwerkelijk dat het aanvoertemperatuur daalt naar bv. 18, 19 graden. Hoe kan het zijn dat de compressor niet regelmatig draait / actief is?

Dit is mijn WP:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DbGqw4s7lRl_tRtNte_TDY5f0VM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/IaJ5aYdFglUTL8nXdKOnbYYx.png?f=user_large En dit is nu mijn aanvoer + retour temp.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FYJrfrhkAkwK_P0sfHpRym_smu4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iAFAmLxzBsV3gJDly4HCzhXw.jpg?f=fotoalbum_large

En foto's van mijn display:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mpu_Vi_vF8Qe72DwQb_8v6_u97o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MwwlGUB4zLSJWlcQFxiOuD4L.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nroqHJqalqz9Xb9SRzaw9db-F80=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mrg5LYrQ9xQWUavp7aSxTvoi.jpg?f=fotoalbum_large

Mijn concrete vraag dus is, waarom blijft de compressor niet draaien zodat de woning wel goed koelt. Ik snap goed dat het niet werkt als. een airco, maar ik ga terug naar de basis waarbij de instellingen zo staan dat het wel een juiste aanvoertemperatuur moet afgeven en dat gebeurt dus niet constant. Hebben we hier met een volrm van beveiliging te maken? Of juist een instelling?

[ Voor 8% gewijzigd door caribman op 27-06-2026 18:20 ]


  • rroetenberg
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 28-06 21:19
Iemand enig idee welke sensor ervoor zorgt dat er het systeem niet werkt/ gaat koelen?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dXk0HRvC7Wc_HVWYXc_v3ZQP8nQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/if2FfVO7FeSYBgrG4VEonSKc.jpg?f=fotoalbum_large

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

Overigens had Claude gisteren ook even last van een zonnesteek 😅

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I_8PlCn9AIm9SJEo2k1OIUoSASY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aP41ahwb6FKsHOfIrcgArp2v.png?f=fotoalbum_large

Opbrengst van mijn Tibber Homevolt met externe kWh meter. | Opbrengst van mijn Tibber Homevolt volgens de Tibber Data API.


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11:15
JackBol schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 17:38:
[...]

Er zal vast wel iets van condens zijn, maar op die foto hangen de druppels aan de buizen, dat heb ik bij mij nooit gezien.
Bij mij zijn de buizen zeiknat omdat de current flow ruim onder de dauwpunt temperatuur gaat. Ik snap even niet waarom de WP de run niet afbreekt. Ik heb trouwens nog geen dauwpunt sensor.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_pBP4NO00nkDfnGMYSEA8_XJ2T4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Wdm9YFUteFDtsH82GFNzXpER.png?f=fotoalbum_large

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • peter243
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 11:22
Bij bovenstaande mist waarschijnlijk de factor luchtvochtigheid. Dauwpunt wordt berekent aan de hand van temp en luchtvocht. Bij nefit wordt er gewerkt met een dauwpuntsensor. Ook de thermostaat die binnen hangt speelt een rol. Als ik dese uitzet geeft de wp een dauwpunt foutmelding.

  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 08:29
rroetenberg schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 18:19:
Iemand enig idee welke sensor ervoor zorgt dat er het systeem niet werkt/ gaat koelen?[Afbeelding]
Geen idee, dit zie ik mij mij niet. Wel constant de H01-5295 condensleidingsensor foutmelding. Een paar dagen geleden bleef de warmtepomp (met EasyControl met uitgeschakelde vocht sensor) gewoon nog koelen, nu is het koelen volledig gestopt. Inmiddels een reset van het systeem gegeven zonder resultaat. Krijg het systeem dus niet meer aan het koelen zonder dat ik een idee heb waar dit door komt. :(

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:07
rroetenberg schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 18:19:
Iemand enig idee welke sensor ervoor zorgt dat er het systeem niet werkt/ gaat koelen?[Afbeelding]
De sensor op je buitenunit die de warmtepomp uitschakelt als de buitentemperatuur te hoog wordt
Buitenunit beetje schaduw geven sensor zit achterop

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:07
Nous112 schreef op zondag 28 juni 2026 @ 08:21:
[...]

Geen idee, dit zie ik mij mij niet. Wel constant de H01-5295 condensleidingsensor foutmelding. Een paar dagen geleden bleef de warmtepomp (met EasyControl met uitgeschakelde vocht sensor) gewoon nog koelen, nu is het koelen volledig gestopt. Inmiddels een reset van het systeem gegeven zonder resultaat. Krijg het systeem dus niet meer aan het koelen zonder dat ik een idee heb waar dit door komt. :(
Heb je in het diagnose menu gekeken bij storingen misschien blijft de condens beveiliging actief
Heb ik 1 keer ook gehad was de dauwpunt sensor kapot was teveel vuil op gekomen en bleef daardoor sluiting maken waardoor de warmtepomp niet starte omdat dan de condens beveiliging actief blijft

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 08:29
Willem senior schreef op zondag 28 juni 2026 @ 10:00:
[...]

Heb je in het diagnose menu gekeken bij storingen misschien blijft de condens beveiliging actief
Heb ik 1 keer ook gehad was de dauwpunt sensor kapot was teveel vuil op gekomen en bleef daardoor sluiting maken waardoor de warmtepomp niet starte omdat dan de condens beveiliging actief blijft
Moet het checken als ik weer thuis ben (op vakantie, maar het thuisfront klaagde dat het systeem niet meer koelde ;( ).

Zit er aan te denken om de sensor los te koppelen van de leiding, ik heb de minimale temperatuur op 18 graden staan en dat leek wel goed te gaan zonder al teveel dauw problemen. Maar misschien wat je zegt is de sensor smerig geworden (volgens mij is het een kortsluit sensor met een bepaalde nominale weerstand die een kortsluiting geeft zodra er vocht over al de vlakjes van de sensor ligt, wellicht is de sensor te vervangen door een shunt die de weerstand waarde van de sensor simuleert, dan zou de sensor afgekoppeld kunnen worden- als ik weer thuis ben maar eens de nominale weerstand meten van deze sensor).

  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
Nous112 schreef op zondag 28 juni 2026 @ 10:20:
[...]

Moet het checken als ik weer thuis ben (op vakantie, maar het thuisfront klaagde dat het systeem niet meer koelde ;( ).

Zit er aan te denken om de sensor los te koppelen van de leiding, ik heb de minimale temperatuur op 18 graden staan en dat leek wel goed te gaan zonder al teveel dauw problemen. Maar misschien wat je zegt is de sensor smerig geworden (volgens mij is het een kortsluit sensor met een bepaalde nominale weerstand die een kortsluiting geeft zodra er vocht over al de vlakjes van de sensor ligt, wellicht is de sensor te vervangen door een shunt die de weerstand waarde van de sensor simuleert, dan zou de sensor afgekoppeld kunnen worden- als ik weer thuis ben maar eens de nominale weerstand meten van deze sensor).
Als je geen dauwsensor wilt kan je hem denk ik gewoon afkoppelen, ik heb geen dauwsensor op de leiding en koelt bij mij verder prima

Heb een thermostaat zonder RV meting, misschien maakt dat nog uit

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022) - Kia e-Niro DynamicLine (MY2020) - Zaptec Go 2


  • jordyc
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 14:11
Die dauwpunt sensor gaf bij mij ook alleen maar problemen, dus heb em er vanaf gehaald. Normaal gesproken is 18 graden veilig genoeg, maar met de huidige luchtvochtigheid ligt het dauwpunt daar toch een graad boven.

Ik heb dit in HA opgelost door een automation te bouwen die er voor zorgt dat de minimale aanvoertemp altijd hoger moet zijn dan het dauwpunt. Als je dat niet hebt zul je met deze luchtvochtigheid zelf de minimale aanvoertemp omhoog moeten zetten naar een graad of 20.

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 30-06 21:46
Resiba schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 15:33:
Mijn monoblock wil totaal niet koelen, ik krijg iedere keer de dauwpunt waarschuwing en dan stopt hij met koelen, ik heb via de EasyControl app al de luchtvochtigheid controle uitgezet maar volgens mij zit het in de sensor die op de aanvoerleiding zit. Iemand enig idee of dit zo correct is aangesloten?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
mmm begin maar eerst met het af isoleren van al die leidingen zoals dat hoort te zijn...

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 30-06 21:46
in zijn algemeenheid zijn al die dauwpuntsensoren op de leiding of in die ene thermostaat natuurlijk enige mate onzin: (dit is nog steeds een beetje het nederlandse principe van 1 thermostaat die het hele gebouw zou moeten regelen...)
een sensor zal allen werken voor de ruimte waar deze zich bevindt. het koude water komt door het hele huis... Dus ALS je toch HA gebruikt, kijk dan naar de luchtvochtigheid en temperatuur per ruimte en stem daar de flowtemperatuur op af.

edit: ik heb even wat 'ge-claude-vioolt' voor home-assistant, en hier is een stukje sensor code te gebruiken als template-sensor helper ('temperatuur' in C):
preconditie:
- maak een group-helper "sensor.thxx_humidity" met alle humidity sensors van de TH-devices per kamer in een sensor-groep helper. (zo'n groep heeft een entity lijst als attribute, je kunt deze group helper bijv de max-humidity laten weergeven)
- de template neemt aan dat de temperatuur-sensor ook in ieder device zit en 'dezelfe naam' heeft maar eindigend op 'temperature')
- het dewpoint wordt per kamer berekend en het maximum wordt weergegeven als resultaat
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
{% set entities = state_attr('sensor.thxx_humidity', 'entity_id') %}
          {% set ns = namespace(dp_list=[], entity_list=[]) %}
          {% for e in entities %}
            {% set t = states(e | replace('humidity', 'temperature')) | float(none) %}
            {% set rh = states(e) | float(none) %}
            {% if t is not none and rh is not none %}
              {% set ns.dp_list = ns.dp_list + [t - ((100 - rh) / 5)] %}
              {% set ns.entity_list = ns.entity_list + [e] %}
            {% endif %}
          {% endfor %}
          {{ ns.dp_list | max | round(1) }}

[ Voor 74% gewijzigd door lc8 op 28-06-2026 18:13 ]

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 30-06 21:46
HansRemmerswaal schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 00:14:
[...]

Maar wat is de start en stop van de hysterische? Op mijn WP is deze instelling 150 Kmin, op een mono block kun je deze volgens mij niet instellen en is het een vaste waarde.

Als ik de delta T tussen de target en de current integreer kom ik niet op 150 Kmin uit.
idd zoals eerder gezegd (in geval van verwarmen) is de hysterese bij de enviline mono niet in te stellen (je krijgt hem wel in HA te zien maar dat doet niks).
De integratie heb ik destijds ook gemaakt en die komt dan niet op een vaste waarde uit.. dus ik denk dat dat systeem toch gewoon net iets anders werkt... de integratie is in het systeem namelijk al te zien: als de 'selected-burn-power' (hoezo afkomstig van ketel technology?) ...
anyway.. voor mij werkt het zo.

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 08:29
jordyc schreef op zondag 28 juni 2026 @ 15:41:
Die dauwpunt sensor gaf bij mij ook alleen maar problemen, dus heb em er vanaf gehaald. Normaal gesproken is 18 graden veilig genoeg, maar met de huidige luchtvochtigheid ligt het dauwpunt daar toch een graad boven.

Ik heb dit in HA opgelost door een automation te bouwen die er voor zorgt dat de minimale aanvoertemp altijd hoger moet zijn dan het dauwpunt. Als je dat niet hebt zul je met deze luchtvochtigheid zelf de minimale aanvoertemp omhoog moeten zetten naar een graad of 20.
Zou je die HA automation willen delen ? Heb je dat gekoppeld met bbqkees of met husdata?

  • jordyc
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 14:11
Nous112 schreef op zondag 28 juni 2026 @ 18:22:
[...]

Zou je die HA automation willen delen ? Heb je dat gekoppeld met bbqkees of met husdata?
Ik heb het gekoppeld via bbqkees.

Met onderstaande code kun je de minimale flow temp aansturen. Ik heb de volgende basis instellingen:

number.thermostat_hc1_dewoffset op 3

Temp diff TC3/TC0 cool op 2

Je moet er rekening mee houden dat de warmtepomp stuurt op de temperatuur zoals deze terug bij de warmtepomp komt. Het water wat de vloer in gaat is dus kouder, met de offset zorg ik er dus voor dat deze boven het dauwpunt blijft en dus ook dat de aanvoerbuizen droog blijven. Onderstaande automation is een onderdeel van mijn complete warmtepomp aansturing
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
actions:
  - if:
      - condition: state
        entity_id: select.thermostat_hc1_hpoperatingmode
        state:
          - cooling
    then:
      - action: number.set_value
        metadata: {}
        target:
          entity_id: number.thermostat_hc1_hpminflowtemp
        data:
          value: >-
            {{ [18, (states('sensor.thermostat_hc1_dewtemperature')|float() +
            0.3)|round(0,'ceil')|int] | max }}

  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 01-07 22:56
jordyc schreef op zondag 28 juni 2026 @ 20:54:
[...]

Ik heb het gekoppeld via bbqkees.

Met onderstaande code kun je de minimale flow temp aansturen. Ik heb de volgende basis instellingen:

number.thermostat_hc1_dewoffset op 3

Temp diff TC3/TC0 cool op 2

Je moet er rekening mee houden dat de warmtepomp stuurt op de temperatuur zoals deze terug bij de warmtepomp komt. Het water wat de vloer in gaat is dus kouder, met de offset zorg ik er dus voor dat deze boven het dauwpunt blijft en dus ook dat de aanvoerbuizen droog blijven. Onderstaande automation is een onderdeel van mijn complete warmtepomp aansturing
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
actions:
  - if:
      - condition: state
        entity_id: select.thermostat_hc1_hpoperatingmode
        state:
          - cooling
    then:
      - action: number.set_value
        metadata: {}
        target:
          entity_id: number.thermostat_hc1_hpminflowtemp
        data:
          value: >-
            {{ [18, (states('sensor.thermostat_hc1_dewtemperature')|float() +
            0.3)|round(0,'ceil')|int] | max }}
Bedankt! Dit ga ik ook eens proberen. Voor mij was niet helemaal duidelijk waar de Enviline nu precies gebruik van maakte (selected flow temperature kon ik niet aanpassen in bbqkees, enkel op de binnenunit zelf, dus moet dus blijkbaar de hc1 HP min. flow temp. gebruiken).

Verder heb ik net als meerderen hier het probleem dat de technische ruimte vaak veel vochtiger is dan het huis zelf. Ik heb een geïsoleerde garage waar de Enviline en de WTW unit staan, maar de wasmanden met o.a. natte handdoeken staan er ook waardoor de dauwpuntsensor zo’n beetje elk uur de boel blokkeert (met vervolgens een wachttijd van ook weer ongeveer een uur). Ik heb nu een ontvochtiger besteld en hoop hiermee het probleem op te lossen.

Overigens zit het er dik in dat er in de nabije toekomst toch ook een airco komt, want vloerkoeling koelt wel maar doet verder niks aan de luchtvochtigheid. Juist die luchtvochtigheid vind ik het meest irritant.

  • vdiermen
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 12:53
jordyc schreef op zondag 28 juni 2026 @ 20:54:
[...]

Ik heb het gekoppeld via bbqkees.

Met onderstaande code kun je de minimale flow temp aansturen. Ik heb de volgende basis instellingen:

number.thermostat_hc1_dewoffset op 3

Temp diff TC3/TC0 cool op 2
ha jordy, begrijp ik het goed dat met BBQkees en deze automation in home assistant ik zelf kan bepalen welke temperatuur door de buizen gaan?

mijn uitdaging is namelijk dat er 18 graden aangemaakt wordt, 20 aankomt bij de verdelers en 22/23 terugkomt bij de pomp. zou deze graag nog enkele graden lager willen hebben en niet te hoeven werken met zakjes rijst oid.

  • jordyc
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 14:11
vdiermen schreef op maandag 29 juni 2026 @ 12:35:
[...]

ha jordy, begrijp ik het goed dat met BBQkees en deze automation in home assistant ik zelf kan bepalen welke temperatuur door de buizen gaan?

mijn uitdaging is namelijk dat er 18 graden aangemaakt wordt, 20 aankomt bij de verdelers en 22/23 terugkomt bij de pomp. zou deze graag nog enkele graden lager willen hebben en niet te hoeven werken met zakjes rijst oid.
Niet helemaal, wat je met deze automation kunt doen is bepalen wat de minimale aanvoertemperatuur voor de warmtepomp is. De WP bepaald nog steeds zelf wat de aanvoertemperatuur moet zijn, maar deze kan nooit onder de minimale aanvoertemperatuur zijn. Het bepaald dus alleen de ondergrens voor het water.

Als je WP 18 graden aanmaakt, maar met 20 graden bij de verdelers aankomt zou ik eerst eens kijken of er niet ergens isolatie toegepast kan worden, want 2 graden opwarming is wel erg veel en je verliest veel koelpotentieel daarmee.

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 13:56

Seafarer

XXX

vdiermen schreef op maandag 29 juni 2026 @ 12:35:
[...]

ha jordy, begrijp ik het goed dat met BBQkees en deze automation in home assistant ik zelf kan bepalen welke temperatuur door de buizen gaan?

mijn uitdaging is namelijk dat er 18 graden aangemaakt wordt, 20 aankomt bij de verdelers en 22/23 terugkomt bij de pomp. zou deze graag nog enkele graden lager willen hebben en niet te hoeven werken met zakjes rijst oid.
Dat wordt ook met dezelfde thermometer gemeten?

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 08:29
jordyc schreef op zondag 28 juni 2026 @ 20:54:
[...]

Ik heb het gekoppeld via bbqkees.

Met onderstaande code kun je de minimale flow temp aansturen. Ik heb de volgende basis instellingen:

number.thermostat_hc1_dewoffset op 3

Temp diff TC3/TC0 cool op 2

Je moet er rekening mee houden dat de warmtepomp stuurt op de temperatuur zoals deze terug bij de warmtepomp komt. Het water wat de vloer in gaat is dus kouder, met de offset zorg ik er dus voor dat deze boven het dauwpunt blijft en dus ook dat de aanvoerbuizen droog blijven. Onderstaande automation is een onderdeel van mijn complete warmtepomp aansturing
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
actions:
  - if:
      - condition: state
        entity_id: select.thermostat_hc1_hpoperatingmode
        state:
          - cooling
    then:
      - action: number.set_value
        metadata: {}
        target:
          entity_id: number.thermostat_hc1_hpminflowtemp
        data:
          value: >-
            {{ [18, (states('sensor.thermostat_hc1_dewtemperature')|float() +
            0.3)|round(0,'ceil')|int] | max }}
Bedankt, zal eens kijken of ik dit ook werkend kan krijgen met husdata, echter ben bang van niet omdat ik hierbij geen dauwpunt van de thermostaat (wat bij bbqkees denk ik sensor.thermostat_hc1_dewtemperature is) kan uitlezen.

  • jordyc
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 14:11
Wat je dan kunt doen is zelf het dauwpunt berekenen op basis van de WP data. Als je de temperatuur en luchtvochtigheid weet kun je het gemakkelijk zelf berekenen.

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11:15
Nous112 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 18:26:
[...]

Bedankt, zal eens kijken of ik dit ook werkend kan krijgen met husdata, echter ben bang van niet omdat ik hierbij geen dauwpunt van de thermostaat (wat bij bbqkees denk ik sensor.thermostat_hc1_dewtemperature is) kan uitlezen.
Deze berekend de BBQKees zelf voor de EasyControl (sinds de laatste dev release) want het is geen waarde die van de EasyControl komt. Dus je kunt deze ook zelf eenvoudig berekenen aan de hand van de luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:07
Nous112 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 18:26:
[...]

Bedankt, zal eens kijken of ik dit ook werkend kan krijgen met husdata, echter ben bang van niet omdat ik hierbij geen dauwpunt van de thermostaat (wat bij bbqkees denk ik sensor.thermostat_hc1_dewtemperature is) kan uitlezen.
Als je home assistent hebt en Hacs hebt dan kun je met andere temperatuur en luchtvochtigheid sensors ook het dauwpunt laten berekenen
Deze doet dat :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YhKEzvTbrXGbUMJfgna_E5t_uZg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M8n8TL6YAlfgNyyqO7gcBTBD.jpg?f=fotoalbum_large

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • menn0
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 13:36
na 4 dagen koelen zag ik daar waar de vloerverwarming later is in gefreesd en dus dichter op de het oppervlak ligt, condens sporen precies daar waar de buizen liggen. Ik weet niet of hier al horror verhalen bekend zijn van loslatende vloeren (zou in mijn geval PVC zijn). Maar goed, minimum aanvoer graadje hoger gezet.

Ik denk ook dat met minder dan 19 graden koelen als het buiten 30+ is je ook niet per see heel veel gaat opleveren.

In mijn specifieke situatie komt her koelen met de vloer er een beetje op neer dat je de temperatuur tot 24,5 kan beperken waar die anders zou kunnen oplopen tot 26-27.5 graden.

Dat is in een modern geïsoleerd huis met veel glas op het zuiden.

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11:15
menn0 schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 14:25:
na 4 dagen koelen zag ik daar waar de vloerverwarming later is in gefreesd en dus dichter op de het oppervlak ligt, condens sporen precies daar waar de buizen liggen. Ik weet niet of hier al horror verhalen bekend zijn van loslatende vloeren (zou in mijn geval PVC zijn). Maar goed, minimum aanvoer graadje hoger gezet.

Ik denk ook dat met minder dan 19 graden koelen als het buiten 30+ is je ook niet per see heel veel gaat opleveren.

In mijn specifieke situatie komt her koelen met de vloer er een beetje op neer dat je de temperatuur tot 24,5 kan beperken waar die anders zou kunnen oplopen tot 26-27.5 graden.

Dat is in een modern geïsoleerd huis met veel glas op het zuiden.
Die min flow temperatuur doet bij mij niet zo veel tijdens het koelen, vandaag was de current flow temperature 14.5 graden… Ik ga bij mij die aan/uit hysterese voor koeling verlagen zodat de run korter wordt waardoor deze minder koud wordt…

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lqp9rTCH0bNuF_EpgX2E5HQP3Ps=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RZMudcibuUtfq0TUqO8S0Kbg.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door HansRemmerswaal op 30-06-2026 17:07 ]

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
HansRemmerswaal schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 17:05:
[...]

Die min flow temperatuur doet bij mij niet zo veel tijdens het koelen, vandaag was de current flow temperature 14.5 graden… Ik ga bij mij die aan/uit hysterese voor koeling verlagen zodat de run korter wordt waardoor deze minder koud wordt…

[Afbeelding]
Die min flow temperatuur is niet een minimum waarop hij meteen afschakelt. Het is de minimum temperatuur die hij gaat proberen te halen.

Dus als er een dauwpunttemperatuur berekend is van 15, maar je min aanvoertemperatuur is 17, dan gaat hij 17 graden proberen te maken.

Als er een dauwpunttemperatuur is berekend van 20 en de min aanvoertemp is 17, dan gaat hij 20 graden proberen te maken.

Vervolgens gaat hij die streeftemperatuur proberen te behalen maar als je minder afgiftevermogen hebt dan je minimale vermogen van je WP, dan krijg je wat er in jouw grafiek te zien is. De aanvoertemperatuur duikt onder de streeftemperatuur, de hysterese begint te tellen en uiteindelijk schakelt je WP uit omdat hij te lang onder streeftemperatuur is geweest.

Met verwarming werkt het precies hetzelfde, alleen is dan je streeftemperatuur bepaald met de stooklijn en begint de hysterese te tellen boven je streeftemperatuur.

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022) - Kia e-Niro DynamicLine (MY2020) - Zaptec Go 2


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11:15
jaapzb schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 18:45:
[...]


Die min flow temperatuur is niet een minimum waarop hij meteen afschakelt. Het is de minimum temperatuur die hij gaat proberen te halen.

Dus als er een dauwpunttemperatuur berekend is van 15, maar je min aanvoertemperatuur is 17, dan gaat hij 17 graden proberen te maken.

Als er een dauwpunttemperatuur is berekend van 20 en de min aanvoertemp is 17, dan gaat hij 20 graden proberen te maken.

Vervolgens gaat hij die streeftemperatuur proberen te behalen maar als je minder afgiftevermogen hebt dan je minimale vermogen van je WP, dan krijg je wat er in jouw grafiek te zien is. De aanvoertemperatuur duikt onder de streeftemperatuur, de hysterese begint te tellen en uiteindelijk schakelt je WP uit omdat hij te lang onder streeftemperatuur is geweest.

Met verwarming werkt het precies hetzelfde, alleen is dan je streeftemperatuur bepaald met de stooklijn en begint de hysterese te tellen boven je streeftemperatuur.
Ja helaas, ik heb meer afgifte nodig. Mijn work-a-round nu is om die aan/uit hysterese zo klein mogelijk in te stellen voor koelen. Dan heb ik op de dag wat meer kortere runs maar gaat de water temperatuur tenminste niet zo ver naar beneden.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 13:56

Seafarer

XXX

menn0 schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 14:25:
na 4 dagen koelen zag ik daar waar de vloerverwarming later is in gefreesd en dus dichter op de het oppervlak ligt, condens sporen precies daar waar de buizen liggen. Ik weet niet of hier al horror verhalen bekend zijn van loslatende vloeren (zou in mijn geval PVC zijn). Maar goed, minimum aanvoer graadje hoger gezet.

Ik denk ook dat met minder dan 19 graden koelen als het buiten 30+ is je ook niet per see heel veel gaat opleveren.

In mijn specifieke situatie komt her koelen met de vloer er een beetje op neer dat je de temperatuur tot 24,5 kan beperken waar die anders zou kunnen oplopen tot 26-27.5 graden.

Dat is in een modern geïsoleerd huis met veel glas op het zuiden.
Met zonwering op de volle zuid gevel nemen we aan?

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • ozero
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 01-07 16:05
Sinds een paar maanden kan ik ook genieten van een warmtepomp, de Bosch Compress 5800i AW 12 E (full electric). Hoewel je er met het weer van de afgelopen dagen niet aan moet denken, zit ik met de volgende situatie, hier hebben wij afgelopen februari last van gehad en wil het voor aankomende herst/winter graag oplossen!

Benedenverdieping:

- Vloerverwarming (betonnen vloer, met plak pvc) < verwarmen gaat top!

Eerste verdieping:

- Lage temperatuur radiatoren.

Probleem:

Boven hebben wij naast de slaapkamers, ook een werkkamer. De werkkamer krijgen wij niet op temperatuur. Het probleem is denk ik dat de warmtepomp stopt met verwarmen, zodra beneden de temperatuur is bereikt (in de woonkamer hangt de thermostaat). Boven in de werkkamer, wordt het dus nooit aangenaam.

Hoe hebben andere tweakers dit probleem opgelost?

- Zelf dat ik aan of het ophangen van een extra thermostaat in de werkkamer of slimme radiatorknoppen aan de LTR hangen.

  • menn0
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 13:36
Seafarer schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 21:16:
[...]

Met zonwering op de volle zuid gevel nemen we aan?
Helaas nog zonder, wel gordijnen etc aan de binnenkant.

  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 10:22
ozero schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 22:20:
Sinds een paar maanden kan ik ook genieten van een warmtepomp, de Bosch Compress 5800i AW 12 E (full electric). Hoewel je er met het weer van de afgelopen dagen niet aan moet denken, zit ik met de volgende situatie, hier hebben wij afgelopen februari last van gehad en wil het voor aankomende herst/winter graag oplossen!

Benedenverdieping:

- Vloerverwarming (betonnen vloer, met plak pvc) < verwarmen gaat top!

Eerste verdieping:

- Lage temperatuur radiatoren.

Probleem:

Boven hebben wij naast de slaapkamers, ook een werkkamer. De werkkamer krijgen wij niet op temperatuur. Het probleem is denk ik dat de warmtepomp stopt met verwarmen, zodra beneden de temperatuur is bereikt (in de woonkamer hangt de thermostaat). Boven in de werkkamer, wordt het dus nooit aangenaam.

Hoe hebben andere tweakers dit probleem opgelost?

- Zelf dat ik aan of het ophangen van een extra thermostaat in de werkkamer of slimme radiatorknoppen aan de LTR hangen.
Een warmtepomp laten draaien voor 1 radiator is vragen om pendelen.

Wat ik eerder zou overwegen;
1. Checken of je ltv radiator voldoende flow krijgt, inregelen dus. Sowieso, bij een goed ingeregeld systeem moet de wp bij een beetje kou nagenoeg 24/7 lopen.
2. Deur van de woonkamer naar boven openzetten in de ochtend, net als de deur van de werkkamer -- warmte stijgt op, wp blijft langer lopen
3. Grotere ltv radiator.
4. Iets anders ophangen voor de bijverwarming. Ir paneel of airco.

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 13:56

Seafarer

XXX

menn0 schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 22:27:
[...]

Helaas nog zonder, wel gordijnen etc aan de binnenkant.
Tsja dan is de warmte al binnen.

Zoek eens op "rolgordijn voor buiten" ik kocht er eentje voor onze hal. Het effect was zo goed dat ik dezelfde dag er nog twee gekocht heb voor de schuifpui op West.
Niet zo handig en mooi als screens. Maar het prijs verschil maakt dit weer goed.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • evleerdam
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
ozero schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 22:20:
Sinds een paar maanden kan ik ook genieten van een warmtepomp, de Bosch Compress 5800i AW 12 E (full electric). Hoewel je er met het weer van de afgelopen dagen niet aan moet denken, zit ik met de volgende situatie, hier hebben wij afgelopen februari last van gehad en wil het voor aankomende herst/winter graag oplossen!

Benedenverdieping:

- Vloerverwarming (betonnen vloer, met plak pvc) < verwarmen gaat top!

Eerste verdieping:

- Lage temperatuur radiatoren.

Probleem:

Boven hebben wij naast de slaapkamers, ook een werkkamer. De werkkamer krijgen wij niet op temperatuur. Het probleem is denk ik dat de warmtepomp stopt met verwarmen, zodra beneden de temperatuur is bereikt (in de woonkamer hangt de thermostaat). Boven in de werkkamer, wordt het dus nooit aangenaam.

Hoe hebben andere tweakers dit probleem opgelost?

- Zelf dat ik aan of het ophangen van een extra thermostaat in de werkkamer of slimme radiatorknoppen aan de LTR hangen.
  1. Inregelen. In de praktijk zal dat in jouw geval betekenen de temperatuur van de vloerverwarming verlagen. Daardoor krijg je langere runs en wordt er boven langer verwarmd.
  2. In de werkkamer de afgifte verhogen. Dus grotere radiator ophangen.
Probleem van beton is dat het zeer langzaam afkoelt. Dat in tegenstelling tot radiatoren. Je moet je beton dus heel laag maar lang verwarmen, zodat de radiatoren ook lange tijd worden opgewarmd.

In theorie kan je vaak met beton en vloerverwarming per dag 4 uur verwarmen. De overige 20 uur blijft het beton dan warm. Maar in de praktijk worden de slaapkamers dan te koud, want radiatoren koelen veel sneller af.

Sowieso beter voor je COP om met lagere temperatuur te verwarmen.

It was then that I realized that the question mark was the answer to all my questions.


  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
evleerdam schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 10:12:
[...]
  1. Inregelen. In de praktijk zal dat in jouw geval betekenen de temperatuur van de vloerverwarming verlagen. Daardoor krijg je langere runs en wordt er boven langer verwarmd.
  2. In de werkkamer de afgifte verhogen. Dus grotere radiator ophangen.
Probleem van beton is dat het zeer langzaam afkoelt. Dat in tegenstelling tot radiatoren. Je moet je beton dus heel laag maar lang verwarmen, zodat de radiatoren ook lange tijd worden opgewarmd.

In theorie kan je vaak met beton en vloerverwarming per dag 4 uur verwarmen. De overige 20 uur blijft het beton dan warm. Maar in de praktijk worden de slaapkamers dan te koud, want radiatoren koelen veel sneller af.

Sowieso beter voor je COP om met lagere temperatuur te verwarmen.
Hoe bedoel je 4 uur verwarmen? In de winter draait mijn WP de hele dag door op laag pitje, op een lage temperatuur. Ik heb een flinke laag beton met vloerverwarming en boven heb ik radiatoren (met radiatorventilatoren).

Als je de boel goed ingeregeld hebt (aanvoertemperatuur maar ook flow) dan moet dat gewoon kunnen.

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022) - Kia e-Niro DynamicLine (MY2020) - Zaptec Go 2


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11:15
jaapzb schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 10:19:
[...]

Als je de boel goed ingeregeld hebt (aanvoertemperatuur maar ook flow) dan moet dat gewoon kunnen.
ik weet het niet… bij mij van alles geprobeerd en lange runs zitten er echt niet in met mijn vloerverwarming op de begane grond en radiatoren met ventilatoren op de 1e en 2e etage. Het kan natuur ook zo zijn dat er niet genoeg afgifte is voor het minimale vermogen van de warmtepomp.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • evleerdam
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
jaapzb schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 10:19:
[...]


Hoe bedoel je 4 uur verwarmen? In de winter draait mijn WP de hele dag door op laag pitje, op een lage temperatuur. Ik heb een flinke laag beton met vloerverwarming en boven heb ik radiatoren (met radiatorventilatoren).

Als je de boel goed ingeregeld hebt (aanvoertemperatuur maar ook flow) dan moet dat gewoon kunnen.
Ja, helemaal mee eens. Als de boel goed ingeregeld is, dan moet dat kunnen natuurlijk.

Maar als de boel niet goed ingeregeld is, dan draait de warmtepomp wellicht maar 4 uur per dag op een 'hoge' temperatuur. Vervolgens blijft het beton prima op temperatuur, daar sla je veel warmte in op. Maar bij de radiatoren zal het koud worden. Daar sla je gewoon weinig warmte in op.

It was then that I realized that the question mark was the answer to all my questions.


  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

Ik zie dat de interne pomp continu op 10% draait en daarmee langzaam energie uit mijn boilervat laat verwijderen. Is er een reden dat de interne pomp altijd draait?

Opbrengst van mijn Tibber Homevolt met externe kWh meter. | Opbrengst van mijn Tibber Homevolt volgens de Tibber Data API.


  • ajaboot
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 01-07 14:11
JackBol schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 11:22:
Ik zie dat de interne pomp continu op 10% draait en daarmee langzaam energie uit mijn boilervat laat verwijderen. Is er een reden dat de interne pomp altijd draait?
Om de temperatuur van je flow te kunnen meten zul je om te beginnen wel flow moeten hebben. Verder voorkomt het het bezinken van vuil in je systeem.

Enviline 13T-T Monoblock | 120 L Buffer | EasyControl | BBQKees | HomeAssistant


  • ozero
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 01-07 16:05
Bedankt voor de tips, voordat ik bezig ga met alternatieve warmtebronnen (airco e.d.) zal ik mij eens verder verdiepen over het inregelen van de WP, installateur komt ook nog langs binnenkort, hopelijk kan hij hier wat in betekenen.

  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 10:22
JackBol schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 11:22:
Ik zie dat de interne pomp continu op 10% draait en daarmee langzaam energie uit mijn boilervat laat verwijderen. Is er een reden dat de interne pomp altijd draait?
Ik hoop dat je buffervat bedoeld?

Ik heb mijn 5800i zonder buffervat laten installeren en merk dat de regeling daar niet op gebouwd is. De aanvoertemperatuursensor zit op de cv leiding, als er geen continue stroom is meet hij afkoelende leiding. Dat kan erg lang duren, zeker als er dhw warmte in het systeem zit soms een uur of 3 zonder verwarming. Gelukkig heb ik een grote dikke betonnen vloer als buffer dus merk ik er net niets van.

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 08:29
Nous112 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 18:26:
[...]

Bedankt, zal eens kijken of ik dit ook werkend kan krijgen met husdata, echter ben bang van niet omdat ik hierbij geen dauwpunt van de thermostaat (wat bij bbqkees denk ik sensor.thermostat_hc1_dewtemperature is) kan uitlezen.
Heb vandaag in het dauwpunt probleem bekeken. Bedankt allemaal voor jullie input. Omdat mijn binnenunit in een soort technische ruimte staat waar ook het boilervat saw en boilervat van de heatpipe zijn geplaatst, is de temperatuur in deze ruimte hoger dan die van de omliggende ruimte (24,3 graden versus 23,0 graden). In de technische ruimte zit nu ook nog de vochtigheidssensor op de leiding ; de EasyControl thermostaat zit in de ruimte waar de temperatuur dus lager is. Als de EasyControl een luchtvochtigheid van 68% aangeeft, dan hoeft dat dus niet te betekenen dat deze luchtvochtigheidswaarde hetzelfde is in de technische ruimte, deze kan hoger of lager zijn. Ik zal dus uiteindelijk een aparte vochtigheidssensor en temperatuursensor in deze ruimte moeten plaatsen om een exacte sturing mogelijk te kunnen maken met HA (met een ESP32 board met DHT22 module).

De hogere temperatuur in de technische ruimte zorgt dat ik minder speelruimte heb voor het koelen. Zie onderstaande grafiek waarin de temperatuur/vochtigheid/dauwpunt in wordt weergegeven.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JZHSojXmB5BRof0s2CU164C7838=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MhVuzvbBdshVcx6ddrYr9LF7.png?f=fotoalbum_large

Mijn ingestelde koeltemperatuur is 18 graden, bij een temperatuur van 24,3 graden zoals vandaag gemeten kan ik niet condenserend koelen tot een luchtvochtigheid (in deze ruimte) van 68%. De afgelopen dagen met de extreme temperaturen was de temperatuur is deze ruimte aanzienlijk hoger (en dus de maximale luchtvochtigheid waarbij ik nog kon koelen lager). Ik zal dus eerst de warmte uit de technische ruimte af moeten voeren, dit zou makkelijk moeten kunnen met behulp van de ventilatieunit die ook in deze ruimte is geplaatst. Daarnaast heb ik in de directe nabijheid van de vochtigheidssensor op de leiding nu een ouderwetse vochtvreter geplaatst, eens kijken of dit een (tijdelijke) oplossing kan geven om de luchtvochtigheid in deze ruimte zo laag mogelijk te houden.
Pagina: 1 ... 114 115 Laatste