Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Nu online
Buis07 schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 14:43:
Afgelopen januari had de hybride Wp monoblok het heel erg zwaar in perioden dat het mistig was en koud.
Hierdoor bevroor de buitenunit steeds en ging al de warmte in het defrossen was de buiten unit zitten.
De woning werd hierdoor niet warm want het defrossen ging de hele dag door omdat het de hele mistig was.

Ik laat de cv ketel zolaat mogelijk bijspringen en wordt pas ingeschakeld onder de 1-2 graden.
Volgens berekeningen was een 5kW Wp voldoende , ik heb gekozen voor een 7kW dus moet sterk genoeg zijn.

Wat zou ik kunnen doen om komende winter dit probleem op te lossen zonder dat ik veel meer gas ga gebruiken.
Onder de 5 graden buiten zijn defrosts normaal vorige winter was extreem mistig en dus ook zeer veel vocht in de lucht wat dan bevriest op de buiten unit
Wat kan helpen is zorgen dat je warmtepomp rustig en continu draait en geen hoge aanvoer temperatuur moet maken max 35 graden lager is nog beter dit kun je door bevooroordeeld je pomp op een hogere snelheid in te stellen dan kun je met een lagere aanvoer temperatuur toch dezelfde warmte in huis krijgen
Maar dat moet je zelf uitzoeken/ proberen want elk huis / systeem is anders
Succes deze winter

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 18-11 21:08
Zo, eerste defrost van het nieuwe stookseizoen hebben we weer gehad

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Nu online
HansRemmerswaal schreef op woensdag 24 september 2025 @ 21:43:
Zo, eerste defrost van het nieuwe stookseizoen hebben we weer gehad
Dat is al snel nu al een defrost
Het stook seizoen moet hier nog beginnen
heb net vorige week de filters schoongemaakt en weer bij gevult voor het nieuwe stook seizoen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • RiCkY82
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 17-11 20:51
Ongveer een jaar geleden heb ik contact gehad met Nefit Bosch over een issue met de buitenunit. Deze kon ik met de binnenunit resetten door een combinatie van 2 toetsen iets van 10sec in te drukken. Ik ben deze inmiddels vergeten. Ik weet het...had het ergens moeten noteren in de handleiding oid. Is er iemand die weet welke combinatie dit is?

[ Voor 14% gewijzigd door RiCkY82 op 25-09-2025 09:06 ]


  • zxr king
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 14:55
RiCkY82 schreef op donderdag 25 september 2025 @ 09:00:
Ongveer een jaar geleden heb ik contact gehad met Nefit Bosch over een issue met de buitenunit. Deze kon ik met de binnenunit resetten door een combinatie van 2 toetsen iets van 10sec in te drukken. Ik ben deze inmiddels vergeten. Ik weet het...had het ergens moeten noteren in de handleiding oid. Is er iemand die weet welke combinatie dit is?
Buitenunit resetten? Was het niet dat je een combinatie moest indrukken om de wachttijden over te slaan, zodat je warmtepomp meteen ging verwarmen of warmwater ging bereiden?

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 05-11 01:22
HansRemmerswaal schreef op woensdag 24 september 2025 @ 21:43:
Zo, eerste defrost van het nieuwe stookseizoen hebben we weer gehad
ik had de afgelopen dagen zo'n 3 per nacht, buitentemperatuur niet onder de 11 graden. Er zit wel een soort patroon in, meestal 10 of 30 minuten na de start, en running time tussen 2 defrosts ca. 50min, de rust tijd dus niet meegerekend.
Dit was al zo sinds de 1e winter, en nefit kon niets aparts vinden.

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 18-11 21:08
hackbard schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 09:13:
[...]

ik had de afgelopen dagen zo'n 3 per nacht, buitentemperatuur niet onder de 11 graden. Er zit wel een soort patroon in, meestal 10 of 30 minuten na de start, en running time tussen 2 defrosts ca. 50min, de rust tijd dus niet meegerekend.
Dit was al zo sinds de 1e winter, en nefit kon niets aparts vinden.
Inderdaad kort na de start van een run. En uiteraard is er niets aangevroren. Een rare storing in de buitenunit die NEFIT maar niet kan oplossen. Ze zijn hiervoor al een paar keer langs geweest, ik snap niet waarom ze die buitenunit niet gewoon omwisselen. Denk dat er ook een relatie is met dat fantastisch modulatie gedrag van mijn buitenunit, een soort 2 standen schakelaar met min en max.

Op 24 sep had ik de verwarming weer aangezet en had 4 defrosts in 24 uur...
Op 25 sep om 17:18 had ik een defrost bij een buiten temperatuur van 16.0 graden volgens de buitentemperatuur sensor. Een nieuw record.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


  • boschhd
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
HansRemmerswaal schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 17:12:
[...]


Inderdaad kort na de start van een run. En uiteraard is er niets aangevroren. Een rare storing in de buitenunit die NEFIT maar niet kan oplossen. Ze zijn hiervoor al een paar keer langs geweest, ik snap niet waarom ze die buitenunit niet gewoon omwisselen. Denk dat er ook een relatie is met dat fantastisch modulatie gedrag van mijn buitenunit, een soort 2 standen schakelaar met min en max.

Op 24 sep had ik de verwarming weer aangezet en had 4 defrosts in 24 uur...
Op 25 sep om 17:18 had ik een defrost bij een buiten temperatuur van 16.0 graden volgens de buitentemperatuur sensor. Een nieuw record.
Ruwwerg bij mij hetzelfde gedrag.

  • spok9
  • Registratie: November 2000
  • Nu online

spok9

Groen...

Zijn er toevallig mensen die een draadloze CR20RF thermostaat gebruiken i.c.m. een K30 wifi module?

Het lukt me niet deze als afstandsbediening te selecteren in mijn Enviline (Compress Hybrid 3000i), hij verschijnt simpelweg niet in het 'Afstandsbediening' menu van de verwarmingsgroep. Dat is wel de stap die ik volgens de handleiding moet doorlopen. De thermostaat koppelt wel met de wifi module over RF en rapporteert ook een goede verbinding.

Ik zag via EMS-ESP dat er wel een korte periode een "hc1 RF room temperature sensor" entity mét waarde doorgegeven werd. Dat was echter maar een halve dag. Het was overigens binnen die periode dat ik 'm ook probeerde in te stellen in de warmtepomp. Er gaat dus wel iets goed, maar niet helemaal.

Heeft iemand dit werkend gekregen?

Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?


  • Supermario16
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 17:51
Wat kan er voor zorgen dat de compressor niet meer gebruikt wordt om het buffervat met warm tapwater op te warmen, en het systeem terugvalt naar het elektrische element? Ik heb nu al een aantal dagen dat het systeem start met de compressor en uiteindelijk overschakelt naar het elektrische element. Vandaag is de compressor helemaal niet meer gestart en is alleen het elektrische element gebruikt.

De verwarming/koeling is niet actief en ik zie ook geen defrost.

  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
Supermario16 schreef op maandag 29 september 2025 @ 16:22:
Wat kan er voor zorgen dat de compressor niet meer gebruikt wordt om het buffervat met warm tapwater op te warmen, en het systeem terugvalt naar het elektrische element? Ik heb nu al een aantal dagen dat het systeem start met de compressor en uiteindelijk overschakelt naar het elektrische element. Vandaag is de compressor helemaal niet meer gestart en is alleen het elektrische element gebruikt.

De verwarming/koeling is niet actief en ik zie ook geen defrost.
Pin me er niet op vast maar volgens mij zit er in de WP logica die kijkt of je compressor voldoende warmte levert, het vat dus voldoende snel opwarmt via de compressor. Is dat niet zo (bijvoorbeeld als je een best hoge temperatuur wilt maken en de compressor aan het einde van de run steeds inefficienter word), dan schakelt hij over naar het elektrische element (of andere bijverwarming zoals gasketel).

Heeft je WP storingen? Is je systeem nog op voldoende druk?

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022)


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Nu online
Supermario16 schreef op maandag 29 september 2025 @ 16:22:
Wat kan er voor zorgen dat de compressor niet meer gebruikt wordt om het buffervat met warm tapwater op te warmen, en het systeem terugvalt naar het elektrische element? Ik heb nu al een aantal dagen dat het systeem start met de compressor en uiteindelijk overschakelt naar het elektrische element. Vandaag is de compressor helemaal niet meer gestart en is alleen het elektrische element gebruikt.

De verwarming/koeling is niet actief en ik zie ook geen defrost.
Ik vermoed dat er een probleem met de buitenunit dan is
Het Elektrische element wordt gebruikt als de temperatuur niet gehaald wordt en dan ook nog na x minuten er wordt namelijk altijd eerst met de compressor geprobeerd de gevraagde temperatuur te bereiken
Het kan misschien een kapotte ventilator zijn is al bij meerdere buitenunits kapot gegaan ( draadjes door gebrand) dit kun je zien als je het voorpaneel los schroeft of er is een koelmiddel te kort maar dat kun je zelf niet controleren
Ik zou voor dat het echt koud wordt je installateur laten kijken beter nu even op de installateur wachten dan als het vriest en het huis koud wordt
Werkt de compressor wel voor verwarming ?
Want dan zijn het niet de punten die ik eerder schreef en zou je met de standaard instellingen het probleem ook moeten kunnen oplossen deze kun je de downloaden op de eerste pagina van dit topic
Hier foto van ventilator heb ik pas zelf gecontroleerd voor de winter :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FfWNFccHMMEWwAzRgQKs3kCduo8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5c6Rvcg8MM3K3cfudOc6f3H1.jpg?f=fotoalbum_large

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Supermario16
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 17:51
Ik heb de verwarming even aangezet en het goede nieuws is dat de compressor nu wel loopt. De ventilator draait ook gewoon. De vraag is nu nog: waarom wil het niet lukken met het warm water?

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Nu online
Supermario16 schreef op maandag 29 september 2025 @ 20:10:
Ik heb de verwarming even aangezet en het goede nieuws is dat de compressor nu wel loopt. De ventilator draait ook gewoon. De vraag is nu nog: waarom wil het niet lukken met het warm water?
Dat is goed nieuws dan zal het in de instellingen zitten waarschijnlijk
even alle instellingen nalopen en op standaard advies van nefit zetten
En hopelijk draait die dan morgen weer normaal warm tapwater
Is er toevallig een stroomstoring of heb je zelf de stroom van de warmtepomp gehaald instellingen die toen niet opgeslagen zijn zet de warmtepomp dan terug
Of heb je een Bbqkees kastje daar kun je ook perongeluk instellingen veranderen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Supermario16
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 17:51
De warmwater run vandaag is gestart met de compressor en valt na ongeveer 15 minuten terug naar het elektrisch element. Het warm water warmt wel op. Ik ga vanavond de BBQKees instellingen nog eens nalopen.

  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Nu online
Supermario16 schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 17:22:
De warmwater run vandaag is gestart met de compressor en valt na ongeveer 15 minuten terug naar het elektrisch element. Het warm water warmt wel op. Ik ga vanavond de BBQKees instellingen nog eens nalopen.
Ik had dat eerst ook, kwam doordat het niet snel genoeg ging volgens een instelling. Ik heb niets met die instelling gedaan, maar gewoon elektrische element op disabled gezet indien de compressor loopt. Ook dat is bij mij een instelling (5800i) (Bijverwarming...begrenzen met compressor 0kW)

[ Voor 3% gewijzigd door Maurice v/d Zwaan op 30-09-2025 18:12 ]


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Nu online
Supermario16 schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 17:22:
De warmwater run vandaag is gestart met de compressor en valt na ongeveer 15 minuten terug naar het elektrisch element. Het warm water warmt wel op. Ik ga vanavond de BBQKees instellingen nog eens nalopen.
Omdat je 15 minuten op compressor draait vermoed ik dat het in een timer ergens fout staat ingesteld
Wat @Maurice v/d Zwaan zegt kun je ook doen elektrisch element uitschakelen
Heb deze even opgezocht zie foto :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZltUVXW6fgKh4wfSt0l6n1ukDAc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WCp0vgo4X5APyva57UDfE6Qc.jpg?f=fotoalbum_large
En dan bij warmwater wisselbedrijf /warmwater voorrang voor 45 minuten
Even nakijken of dat die nog goed staat

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Nu online
Willem senior schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 18:23:
[...]

En dan bij warmwater wisselbedrijf /warmwater voorrang voor 45 minuten
Even nakijken of dat die nog goed staat
Dat wisselbedrijf is volgens mij wat anders, dat is bij een lange sww run, dat hij even stopt om het huis te verwarmen, omdat anders bij zeer lage temperaturen en een lange sww run je huis teveel afkoelt.

  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Nu online
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XLtunT3bZUpxTNFIg1bNtXiae20=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gFUlRcHtiOyaMxinVLvwSZ8f.png?f=fotoalbum_large

Hier moet je zijn bij een nefit.

Bijverw. vertraagd aan die zorgt na 15 minuten voor bijschakelen elektrisch element. Ik snap die waarde niet, dus ik zou zelf 150 en 600 proberen en kijken welke kant die parameter op moet voor het gedrag wat je wil.

en daaronder zie je begrenz.m.compressor. Die heb ik dus op 0kw staan omdat ook in de winter de compressor het bij mij prima kan redden. Ik zou ook bijverwarming kunnen uitzetten, maar met mijn huidige instelling zal hij bij kouder dan -15C toch de bijverwarmer gaan gebruiken zodat ik dan niet hoef te zoeken.

[ Voor 7% gewijzigd door Maurice v/d Zwaan op 30-09-2025 18:41 ]


  • maartenvdv737
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 06:49
Heeft iemand wel eens geprobeerd de buitentemperatuursensor van de warmtepomp virtueel te maken?

Ik overweeg dit toe te passen op mijn WP, vergelijkbaar met wat WeHeat nu ook doet met hun warmtepompen. Maar deze stuurt op buitentemperatuur sensor, ipv aanvoertemperatuur.

https://github.com/JohanAlvedal/PumpSteer

Ik blijf er iig vrij nuchter onder....


  • Supermario16
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 17:51
Ik heb nu het elektrische element uitgeschakeld. Als ik een one-time-charge start dan zie ik de 3-weg klep omslaan maar de compressor start niet op. Het elektrisch element doet nu ook niets meer. Ik heb de verwarming nog een keer aangezet en dan gaat de compressor weer aan :? . Als ik nu het elektrisch element inschakel en op limit 4kW zet springt hij daar binnen 15 seconden weer aan.

Aux heater status is off, terwijl ik in mijn stroommeter toch echt wel 4kW voorbij zie komen. Aux heater level is 44%, dat lijkt wel te kloppen met een 9kW element. Aux heater on delay heb ik zo hoog mogelijk gezet. Weet iemand wat Aux heater max limit doet?

Het probleem lijkt te zijn gestart toen ik van koeling naar verwarming ben omgeschakeld. Ik heb mijn thermostaat op 10C (manual temperature) staan om te voorkomen dat de verwarming aan gaat terwijl dit niet nodig is. Dit had ik vorig jaar volgens mij ook al en had toen geen invloed op de werking van warm water.

Edit: nu loopt de compressor wel mee. Aux heater level is 0%. Compressor activity is hot water. Eerst is het elektrisch element aangegaan, toen 1 run van de compressor, en nu is hij een tweede run aan het doen. Dit ziet er echt vreemd uit.

Bij een current_extern_temperature van 37 is hij nu gestopt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hlJ_5T2BhVI1uCchiEqqE7j2m4I=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/uq3l5bQIXMOnFupoN9UCBSki.png?f=user_large

Edit2: ik besef me nu ook dat ik sinds die tijd het buffervat verder leeg laat lopen voordat ik een charge stuur. Ik zie dat eco+ standaard op 35 graden zit. Kan het zijn dat doordat de buffer zover weg zakt dat het temperatuurverschil te groot wordt voor de compressor om te overbruggen, dat daardoor het element inschakelt?

[ Voor 27% gewijzigd door Supermario16 op 01-10-2025 20:42 ]


  • Supermario16
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 17:51
maartenvdv737 schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 06:24:
Heeft iemand wel eens geprobeerd de buitentemperatuursensor van de warmtepomp virtueel te maken?

Ik overweeg dit toe te passen op mijn WP, vergelijkbaar met wat WeHeat nu ook doet met hun warmtepompen. Maar deze stuurt op buitentemperatuur sensor, ipv aanvoertemperatuur.

https://github.com/JohanAlvedal/PumpSteer
Je bedoelt dat je de buitentemperatuursensor gebruikt om proberen te beinvloeden wanneer de verwarmingsfunctie inschakelt? Om op die manier het meest gunstige moment van de dag te kiezen om te verwarmen? Ik stuur hier gewoon mijn thermostaat voor aan: als ik wil verwarmen gaat de thermostaat op 20C (op de x goedkoopste uren per dag) en als ik niet wil verwarmen (op de duurste momenten van de dag) stuur ik hem naar 10C. Je moet dan wel een rekening houden met de vertragingen op in/uitschakelen.

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 11:43
Supermario16 schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 20:47:
[...]


Je bedoelt dat je de buitentemperatuursensor gebruikt om proberen te beinvloeden wanneer de verwarmingsfunctie inschakelt? Om op die manier het meest gunstige moment van de dag te kiezen om te verwarmen? Ik stuur hier gewoon mijn thermostaat voor aan: als ik wil verwarmen gaat de thermostaat op 20C (op de x goedkoopste uren per dag) en als ik niet wil verwarmen (op de duurste momenten van de dag) stuur ik hem naar 10C. Je moet dan wel een rekening houden met de vertragingen op in/uitschakelen.
ipv de thermostaat direct beinvloeden, kun je ook de stooklijn/thermosaat offset bijstellen met bijv: number.thermostat_hc1_offsettemp of een van de stooklijn parameters.
Voordeel: het systeem blijft autonoom met zijn eigen regeling, je stuur alleen een beetje bij.

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • maartenvdv737
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 06:49
Ja, jullie hebben gelijk. Dat maakt deze integratie niet mogelijk. Dan zou ik het moeten aanpassen.

Was vooral benieuwd of iemand het gedaan had.

Ik blijf er iig vrij nuchter onder....


  • Supermario16
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 17:51
Supermario16 schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 19:34:
[...]


Ik heb nu het elektrische element uitgeschakeld. Als ik een one-time-charge start dan zie ik de 3-weg klep omslaan maar de compressor start niet op. Het elektrisch element doet nu ook niets meer. Ik heb de verwarming nog een keer aangezet en dan gaat de compressor weer aan :? . Als ik nu het elektrisch element inschakel en op limit 4kW zet springt hij daar binnen 15 seconden weer aan.

Aux heater status is off, terwijl ik in mijn stroommeter toch echt wel 4kW voorbij zie komen. Aux heater level is 44%, dat lijkt wel te kloppen met een 9kW element. Aux heater on delay heb ik zo hoog mogelijk gezet. Weet iemand wat Aux heater max limit doet?

Het probleem lijkt te zijn gestart toen ik van koeling naar verwarming ben omgeschakeld. Ik heb mijn thermostaat op 10C (manual temperature) staan om te voorkomen dat de verwarming aan gaat terwijl dit niet nodig is. Dit had ik vorig jaar volgens mij ook al en had toen geen invloed op de werking van warm water.

Edit: nu loopt de compressor wel mee. Aux heater level is 0%. Compressor activity is hot water. Eerst is het elektrisch element aangegaan, toen 1 run van de compressor, en nu is hij een tweede run aan het doen. Dit ziet er echt vreemd uit.

Bij een current_extern_temperature van 37 is hij nu gestopt.
[Afbeelding]

Edit2: ik besef me nu ook dat ik sinds die tijd het buffervat verder leeg laat lopen voordat ik een charge stuur. Ik zie dat eco+ standaard op 35 graden zit. Kan het zijn dat doordat de buffer zover weg zakt dat het temperatuurverschil te groot wordt voor de compressor om te overbruggen, dat daardoor het element inschakelt?
Dat laatste lijkt het geval. Ik ga nu weer eerder opwarmen (35C) en nu gaat het weer goed met de compressor. Ik ga nog wat spelen met de silent mode omdat ik het niet erg zou vinden als de opwarming op een lager vermogen langer zou duren. Ik ben benieuwd of ik daar niet tegen hetzelfde probleem aan ga lopen: het zou me niets verbazen als er in silent mode niet genoeg vermogen is om warm water na 50C op te warmen en dat hij dan het elektrisch element weer gaat gebruiken.

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 18-11 21:08
Supermario16 schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 15:20:
[...]


Dat laatste lijkt het geval. Ik ga nu weer eerder opwarmen (35C) en nu gaat het weer goed met de compressor. Ik ga nog wat spelen met de silent mode omdat ik het niet erg zou vinden als de opwarming op een lager vermogen langer zou duren. Ik ben benieuwd of ik daar niet tegen hetzelfde probleem aan ga lopen: het zou me niets verbazen als er in silent mode niet genoeg vermogen is om warm water na 50C op te warmen en dat hij dan het elektrisch element weer gaat gebruiken.
Ik heb alleen silent mode aanstaan bij verwarmen CV, bij defrost en SWW staat de silent mode uit omdat je dan graag veel vermogen wilt hebben.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Nefit Moduline 1010H thermostaat | Home Assistant | BBQKees


  • Online JJ
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 11-11 20:18
Kan iemand mij het verschil tussen de volgende twee instellingen uitleggen:

number.thermostat_hc1_room_influence (staat op 1)
number.thermostat_hc1_room_influence_factor (staat op 4)

Ik snap dat het verschil tussen ingestelde en gemeten temperatuur invloed heeft op de stooklijn met deze room influence, maar waarom twee instellingen en het verschil ervan?

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 05-11 01:22
Online JJ schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 19:06:
Kan iemand mij het verschil tussen de volgende twee instellingen uitleggen:

number.thermostat_hc1_room_influence (staat op 1)
number.thermostat_hc1_room_influence_factor (staat op 4)

Ik snap dat het verschil tussen ingestelde en gemeten temperatuur invloed heeft op de stooklijn met deze room influence, maar waarom twee instellingen en het verschil ervan?
ja die vraag komt hier zeker eens per herfst langs. Als je even zoekt in dit forum, vind je best wat discussie.
Ik denk het laatste consensus was dat room_influence een factor is die de stooklijn verschuift tenzij die op 0 staat. En influence_factor doet helemaal niets.
Maar de precieze formule blijft een geheim van de fabrikant. Als je die kan achterhalen, ben je de held van dit forum.
In de TS: Nefit EnviLine warmtepomp ervaringen uitwisselen wat uitleg. Waarbij ik durf te stellen dat de standaard basis kamertemperatuur 21 en niet 20C is.

mijn formule die helaas niet overeenkomt met de praktijk:
hackbard in "Nefit EnviLine warmtepomp ervaringen uitwisselen"

  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 18-11 21:18
Ik heb ergens een lek vermoed ik.
Inmiddels al voor de 4e keer dit jaar het CV systeem bijgevuld omdat de druk in enkele weken terug loopt van 2 naar 1 bar. Mijn installateur vermoedt een lek in het expansievat maar er komt voor zover ik kan zien geen water uit het overdrukventiel (rubber slangetje naast de manometer). Deze is ook niet aangesloten op een afvoer dus als het hier langs lekt dan zou ik verwachten dat er een plasje water onder zou moeten liggen?
Door het hele huis ligt vloerverwarming. Ik zie nergens vochtige plekken.
Kan het lek ook ergens in de buiten unit zitten?

  • maartenvdv737
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 06:49
Pompadour schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 23:09:
Ik heb ergens een lek vermoed ik.
Inmiddels al voor de 4e keer dit jaar het CV systeem bijgevuld omdat de druk in enkele weken terug loopt van 2 naar 1 bar. Mijn installateur vermoedt een lek in het expansievat maar er komt voor zover ik kan zien geen water uit het overdrukventiel (rubber slangetje naast de manometer). Deze is ook niet aangesloten op een afvoer dus als het hier langs lekt dan zou ik verwachten dat er een plasje water onder zou moeten liggen?
Door het hele huis ligt vloerverwarming. Ik zie nergens vochtige plekken.
Kan het lek ook ergens in de buiten unit zitten?
1 bar verliezen in 3 maanden is niet erg veel water in liter, misschien 2 tot 8 liter? De vraag is of het niet gewoon verdampt bij een ventiel.

Lijkt mij een redelijke analyze dat het expansievat een scheurtje heeft en zich langzaam met water vult.

Wellicht kan je het testen door te zien of de druk in het systeem stijgt als je verwarmt, en daalt als het water afkoelt. Dat zou niet moeten gebeuren bij een goed functionerend expansievat.

Of je laat het gewoon vervangen. Is niet de meest dure ingreep.

Welk type WP heb je? Monoblock of split? Bij een split is het warmtecircuit gescheiden. Dus dan zijn er een cv leidingen die naar buiten lopen.

[ Voor 5% gewijzigd door maartenvdv737 op 10-10-2025 06:20 ]

Ik blijf er iig vrij nuchter onder....


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Nu online
Pompadour schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 23:09:
Ik heb ergens een lek vermoed ik.
Inmiddels al voor de 4e keer dit jaar het CV systeem bijgevuld omdat de druk in enkele weken terug loopt van 2 naar 1 bar. Mijn installateur vermoedt een lek in het expansievat maar er komt voor zover ik kan zien geen water uit het overdrukventiel (rubber slangetje naast de manometer). Deze is ook niet aangesloten op een afvoer dus als het hier langs lekt dan zou ik verwachten dat er een plasje water onder zou moeten liggen?
Door het hele huis ligt vloerverwarming. Ik zie nergens vochtige plekken.
Kan het lek ook ergens in de buiten unit zitten?
Als je tikt op het expansie vat dan klinkt deze aan een kant hol en de ander kant dof daar zit je cv water als het goed is . Klinkt het expansie vat overal het zelfde dan is deze lek en gevuld met cv water
Het is ook mogelijk dat je overdrukventiel een beetje lekt ( is misschien geactiveerd een keer)
Daarom vullen tot max 1.8 bar is het advies ik zelf hou hier 1.5 bar aan en bijvullen bij 1.0 bar je moet soms iets bijvullen nadat je de filters schoon gemaakt hebt
Bij een split warmtepomp komt er geen cv water bij de buitenunit deze werkt met gas tussen de binnen unit en buitenunit bij een monoblok warmtepomp lopen de cv leidingen wel tot de buitenunit

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 18-11 21:18
Ik heb een monoblock. Ik had gisteren de ontluchtingsfunctie laten draaien en hoorde vanmorgen en vanmiddag bij de WW bereiding een sissend geluid komen uit de binnenunit. Kan dat ook het geluid van een lek expansievat zijn?

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Nu online
Pompadour schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 17:42:
Ik heb een monoblock. Ik had gisteren de ontluchtingsfunctie laten draaien en hoorde vanmorgen en vanmiddag bij de WW bereiding een sissend geluid komen uit de binnenunit. Kan dat ook het geluid van een lek expansievat zijn?
Dat is het overdrukventiel van het boilervat waarschijnlijk water in je boilervat zet door het verwarmen uit en die druk / beetje water loost /gooit die naar het riool zit aangesloten op een afvoer
Het is ook mogelijk dat er nog wat lucht in je cv leiding zat en dat die nu door de automatische ontluchter is afgeblazen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • balblas
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 18-11 20:40
Pompadour schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 23:09:
Ik heb ergens een lek vermoed ik.
Inmiddels al voor de 4e keer dit jaar het CV systeem bijgevuld omdat de druk in enkele weken terug loopt van 2 naar 1 bar. Mijn installateur vermoedt een lek in het expansievat maar er komt voor zover ik kan zien geen water uit het overdrukventiel (rubber slangetje naast de manometer). Deze is ook niet aangesloten op een afvoer dus als het hier langs lekt dan zou ik verwachten dat er een plasje water onder zou moeten liggen?
Door het hele huis ligt vloerverwarming. Ik zie nergens vochtige plekken.
Kan het lek ook ergens in de buiten unit zitten?
Lijkt heel erg op mijn probleem. De oorzaak was inderdaad een defect expansievat. Geen lek, maar het expansievat was gewoon kapot, waardoor het simpelweg niet meer werkte. Daardoor liep de druk soms kortstondig op tot boven de 3 bar of zo, waardoor het overdrukventiel open ging. Even later liep de druk dan weer terug. Na en paar keer zo'n cyclus is de druk dan uiteindelijk onder de 1 bar. Bij mij duurde dat eerst een paar weken, maar na verloop van tijd steeds korter tot ik elke week bij moest vullen.

Quatt Hybrid Classic Duo (V1.5) icm Bosch Tronic Heat 3500-9 | Tado V3+ | Home Assistant | Tesla Model YLR


  • GerhardHeus
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 12-11 11:55
Vorstbescherming bij stroomuitval. Enexis heeft aangekondigd dat bij strenge vorst mogelijk in delen van het elektriciteitsnet de stroom moet worden afgeschakeld om het net te beschermen. Nu heb ik een Enviline Monoblock warmtepomp en vraag me af hoe me hiertegen te beschermen. De originele installateur heeft het CV-werk gestopt en ik heb de vragen ook bij mijn onderhoudsfirma en Nefit-Bosch uitgezet. Ik ben echter benieuwd naar eventuele ervaringen/gedachten in dit forum.

Mijn situatie: Enviline Monoblock + Compress Hybrid 7000i + Trendline CV Buffervat + Buffervat + Buderus pomp; 11 CV radiatoren en vloerverwarming; huis uit 1997 en installatie in 2022.

Ideeën:
1) Antivries: CV documentatie geeft een advies, de Compress Hybrid documentatie is hier in ieder geval onduidelijk over; wat zijn risico's en is het uiteindelijk effectief?
2) Noodstroom: bij strenge vorst trekt de warmtepomp veel stroom; is het afdoende om alleen de Compress Hybrid met de circulatiepomp, de Buderus en de CV (aanname is dat gasvoorziening in stand blijft) van noodstroom te voorzien, zodat dan warm water over de buitenunit circuleert? Kan de warmtepomp ook op een laag pitje draaien? Welke ideeën zijn er hier?
3) Aparte vorstbeschermingsklep bij de warmtepomp (zit er nu niet): lijkt me laatste-linie beveiliging van het apparaat; als hij aanspreekt, loopt het watercircuit leeg en heb je zolang het blijft vriezen weinig kans om de rest van de installatie op te starten; zijn hier nog ideeën over? Stroomuitval bij vorst zou in het ontwerp van zo'n buitenunit moeten zijn meegenomen; is toch inherent risico? Klopt dat? Ik zie er niets over in de documentatie
4) Iets anders?

  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 18:06
@GerhardHeus goede vraag. Ik zat me dat ook af te vragen van de week. In het hoofd l/w topic gaat het er ook geregeld over.

Momenteel is hier niets aan vorstbeveiliging bij stroomuitval voor zover ik kan nagaan. Wel heb ik het geluk dat mijn wp hoger staat dan een serieus deel van mijn afgiftesysteem en ik heb er geen buffer ertussen zitten. Er zal wat natuurlijke stroming onstaan hoop ik; met een beetje mazzel kan hij uitzingen tot de souterrainvloer een ijsklontje is. Maarja, liever heb ik iets meer zekerheid dan 'hoop ik'... Circulatiepompje erbij op noodstroom lijkt me niet heel gek.

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Nu online
GerhardHeus schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 09:46:
Vorstbescherming bij stroomuitval. Enexis heeft aangekondigd dat bij strenge vorst mogelijk in delen van het elektriciteitsnet de stroom moet worden afgeschakeld om het net te beschermen. Nu heb ik een Enviline Monoblock warmtepomp en vraag me af hoe me hiertegen te beschermen. De originele installateur heeft het CV-werk gestopt en ik heb de vragen ook bij mijn onderhoudsfirma en Nefit-Bosch uitgezet. Ik ben echter benieuwd naar eventuele ervaringen/gedachten in dit forum.

Mijn situatie: Enviline Monoblock + Compress Hybrid 7000i + Trendline CV Buffervat + Buffervat + Buderus pomp; 11 CV radiatoren en vloerverwarming; huis uit 1997 en installatie in 2022.

Ideeën:
1) Antivries: CV documentatie geeft een advies, de Compress Hybrid documentatie is hier in ieder geval onduidelijk over; wat zijn risico's en is het uiteindelijk effectief?
2) Noodstroom: bij strenge vorst trekt de warmtepomp veel stroom; is het afdoende om alleen de Compress Hybrid met de circulatiepomp, de Buderus en de CV (aanname is dat gasvoorziening in stand blijft) van noodstroom te voorzien, zodat dan warm water over de buitenunit circuleert? Kan de warmtepomp ook op een laag pitje draaien? Welke ideeën zijn er hier?
3) Aparte vorstbeschermingsklep bij de warmtepomp (zit er nu niet): lijkt me laatste-linie beveiliging van het apparaat; als hij aanspreekt, loopt het watercircuit leeg en heb je zolang het blijft vriezen weinig kans om de rest van de installatie op te starten; zijn hier nog ideeën over? Stroomuitval bij vorst zou in het ontwerp van zo'n buitenunit moeten zijn meegenomen; is toch inherent risico? Klopt dat? Ik zie er niets over in de documentatie
4) Iets anders?
Antivries in je systeem is slecht voor de warmte overdracht zover ik weet ( hogere aanvoer nodig)
Dan buiten bij de monoblok warmtepomp zou je vorst beveiligingskleppen moeten plaatsen
Of je kunt als de stroom uitvalt met een accu en en omvormer daarop aangesloten alleen je cv pomp laten draaien dat kan ook dan houd de pomp het cv water in beweging en zal daardoor ook minder snel bevriezen maar dit onttrekt wel warmte uit je huis/ vloer zodat die ook weer sneller afkoelt het blijft een moeilijke keuze bij een monoblok systeem
Het makkelijkste lijkt mij het installeren van de vorst beveiligingskleppen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • GerhardHeus
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 12-11 11:55
Vorstbescherming bij stroomuitval: dank voor de reacties. Ik denk inderdaad dat het in stand houden van de circulatie van belang is en dat dus de circulatiepomp(en) op noodstroom al een minimum voorwaarde is die er ook voor zorgt dat je meteen nadat er weer stroom is, zonder problemen weer naar normaal bedrijf kunt terugkeren.

Mijn vraag is: is het bekend of de circulatie over de warmtepomp (via de pomp van de Compress Hybrid) blijft werken als de warmtepomp is uitgeschakeld of geen voedingsspanning meer heeft? Je zou het wel verwachten, omdat het een voordehand liggende voorzorgsmaatregel is, maar is het ook ergens gedocumenteerd?

  • GerhardHeus
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 12-11 11:55
Vorstbescherming bij stroomuitval: Nog een andere mogelijke oplossingsrichting; is dat een goed idee? Moet je dan ergens op letten?
4) Een warmtebron, bijvoorbeeld een terrasverwarmer bij de buitenunit plaatsen voordat bevriezing plaatsvindt

  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 18:06
GerhardHeus schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 11:10:
Vorstbescherming bij stroomuitval: Nog een andere mogelijke oplossingsrichting; is dat een goed idee? Moet je dan ergens op letten?
4) Een warmtebron, bijvoorbeeld een terrasverwarmer bij de buitenunit plaatsen voordat bevriezing plaatsvindt
En dan op gas? Helpt niet echt als je niet thuis bent. Een verwarmingslint op accu onder de isolatie lijkt me dan zinniger.

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • GerhardHeus
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 12-11 11:55
GerhardHeus schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 09:46:
Vorstbescherming bij stroomuitval. Enexis heeft aangekondigd dat bij strenge vorst mogelijk in delen van het elektriciteitsnet de stroom moet worden afgeschakeld om het net te beschermen. Nu heb ik een Enviline Monoblock warmtepomp en vraag me af hoe me hiertegen te beschermen. De originele installateur heeft het CV-werk gestopt en ik heb de vragen ook bij mijn onderhoudsfirma en Nefit-Bosch uitgezet. Ik ben echter benieuwd naar eventuele ervaringen/gedachten in dit forum.

Mijn situatie: Enviline Monoblock + Compress Hybrid 7000i + Trendline CV Buffervat + Buffervat + Buderus pomp; 11 CV radiatoren en vloerverwarming; huis uit 1997 en installatie in 2022.

Ideeën:
1) Antivries: CV documentatie geeft een advies, de Compress Hybrid documentatie is hier in ieder geval onduidelijk over; wat zijn risico's en is het uiteindelijk effectief?
2) Noodstroom: bij strenge vorst trekt de warmtepomp veel stroom; is het afdoende om alleen de Compress Hybrid met de circulatiepomp, de Buderus en de CV (aanname is dat gasvoorziening in stand blijft) van noodstroom te voorzien, zodat dan warm water over de buitenunit circuleert? Kan de warmtepomp ook op een laag pitje draaien? Welke ideeën zijn er hier?
3) Aparte vorstbeschermingsklep bij de warmtepomp (zit er nu niet): lijkt me laatste-linie beveiliging van het apparaat; als hij aanspreekt, loopt het watercircuit leeg en heb je zolang het blijft vriezen weinig kans om de rest van de installatie op te starten; zijn hier nog ideeën over? Stroomuitval bij vorst zou in het ontwerp van zo'n buitenunit moeten zijn meegenomen; is toch inherent risico? Klopt dat? Ik zie er niets over in de documentatie
4) Iets anders?
Inmiddels een reactie van Nefit-Bosch ontvangen: antivries wordt niet genoemd; noodvoeding zou meestal niet werken vanwege een te weinig constante spanning en daarom adviseert Nefit-Bosch vorstbeschermingskleppen op de in- en uitgang van de monoblock unit, zo dicht mogelijk op het apparaat.

  • Jeroen Bos
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 12-11 13:27
KaEs schreef op donderdag 4 september 2025 @ 13:55:
[...]


We zitten hier op Tweakers dus wat spelen met me Homey en HA is natuurlijk helemaal prima. Ik vraag met wel af wat het aan comfort verlies geeft en de daadwerkelijke (financiële) winst is als je sterkt gaat sturen op de actuele (!) energieprijzen.

Ook ik heb een dynamisch energietarief. Sinds een jaar hanteer ik de volgende instelling zonder tussenkomst van Homey of HA.

- via het klokprogramma alle dagen tussen 7:00-9:00 uur en 17:00-20:00 uur de ruimte temperatuur 2 graden lager. Door een goede isolatie en en de bufferende werking van vloerverwarming koelt het niet merkbaar af. De genoemde uren zijn tijdens de winter bijna altijd de duurste uren dus daarmee bespaar je. Zomers zijn dat niet altijd (wel vaak) de duurste uren maar dan staat de verwarming toch niet aan.
- om 14:00 uur heb ik elke dag standaard een Comfort + blok voor het warme tapwater ingesteld. Op dat tijdstip is het tarief voor de dagperiode vaak relatief laag. Na afschaffing van de salderingregeling komt daar het argument bij dat de zonnepanelen op dat tijdstip vaak het meeste stroom opwekken en daarmee het zelfgebruik stijgt.

Ik draai nu ongeveer een jaar met bovenstaande instellingen. Het patroon van de dynamische tarieven is vrijwel elke dag het zelfde. Alleen uitzonderlijke situaties zoals harde wind of geen wind kunnen af en toe het patroon verstoren.
Dat is een goed idee. Ik krijg echter niet voor elkaar om 2 stops en 2 starts te programmeren per dag in de Nefit enviline all electric tower. Hoe heb jij dit voor elkaar gekregen?

  • Eddy V
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 03-11 13:24
Ik ben ook op zoek naar de mogelijkheid om bij mijn Nefit all electric enviline split meerdere starts en stops per dag te programmeren. Kom echter ook niet verder dan 1 stop en 1 start.

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

Eddy V schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 20:38:
Ik ben ook op zoek naar de mogelijkheid om bij mijn Nefit all electric enviline split meerdere starts en stops per dag te programmeren. Kom echter ook niet verder dan 1 stop en 1 start.
Met de BBQ Kees S3 gateway heb je volledige API access en kan je in je favo home automation solution doen wat je wilt.

Ik doe zelf 2 dingen:
  • Bij hoge prijzen pas ik de offset met 10C aan waardoor effectief de wp stopt met verwarmen.
  • Bij negatieve stroomprijzen doe ik een dhw onetime en verwarm de boiler naar 75C.
Met de BBQ kees gateway is dat super eenvoudig,

Bash:
1
2
3
4
5
BBQ_IP=1.1.1.1
TOKEN=0123456789abcdef

curl -s -X POST "http://${BBQ_IP}/api/boiler/" --header 'Authorization: Bearer ${TOKEN}' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"cmd":"onetime", "data":"on"}'
curl -s -X POST "http://${BBQ_IP}/api/thermostat/" --header 'Authorization: Bearer ${TOKEN}' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"cmd":"offsettemp", "data":"10"}'

De actuele opbrengst van mijn Tibber Homevolt


  • lexvis
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 02-11 14:01
Pompadour schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 23:09:
Ik heb ergens een lek vermoed ik.
Inmiddels al voor de 4e keer dit jaar het CV systeem bijgevuld omdat de druk in enkele weken terug loopt van 2 naar 1 bar. Mijn installateur vermoedt een lek in het expansievat maar er komt voor zover ik kan zien geen water uit het overdrukventiel (rubber slangetje naast de manometer). Deze is ook niet aangesloten op een afvoer dus als het hier langs lekt dan zou ik verwachten dat er een plasje water onder zou moeten liggen?
Door het hele huis ligt vloerverwarming. Ik zie nergens vochtige plekken.
Kan het lek ook ergens in de buiten unit zitten?
Ik heb iets soortgelijks gehad. Bij mij bleek de spiraal van het warmwatervat lek te zijn geraakt. Het water uit de CV kring lekte dus langzaam de warmwatervoorziening in. We hebben het vat inmiddels vervangen door een RVS variant en nu geen problemen meer.

  • Eddy V
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 03-11 13:24
JackBol schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 21:56:
[...]


Met de BBQ Kees S3 gateway heb je volledige API access en kan je in je favo home automation solution doen wat je wilt.

Ik doe zelf 2 dingen:
  • Bij hoge prijzen pas ik de offset met 10C aan waardoor effectief de wp stopt met verwarmen.
  • Bij negatieve stroomprijzen doe ik een dhw onetime en verwarm de boiler naar 75C.
Met de BBQ kees gateway is dat super eenvoudig,

Bash:
1
2
3
4
5
BBQ_IP=1.1.1.1
TOKEN=0123456789abcdef

curl -s -X POST "http://${BBQ_IP}/api/boiler/" --header 'Authorization: Bearer ${TOKEN}' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"cmd":"onetime", "data":"on"}'
curl -s -X POST "http://${BBQ_IP}/api/thermostat/" --header 'Authorization: Bearer ${TOKEN}' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"cmd":"offsettemp", "data":"10"}'
Heb geen BBQ Kees, maar wel de internetmodule van Nefit. Zie deze ook in HASS en ga kijken wat ik daarmee kan. Dank!

  • de telegraaf
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 16:11
JelmerV schreef op donderdag 4 september 2025 @ 09:52:
[...]


Aha helder, ik heb momenteel een Grundfos Alpha2 pomp op mn buffervat zitten die zorgt voor het transport naar de verdeler in mn hoofdwoning. Dit is een gesloten verdeler waar ook een pomp op zit. Een uitbreiding met extra pomp is direct een kostbare investering, ik wil eerst kijken of ik het met de huidige opzet red. Het ombouwen van de huidige verdeler (is een therminon) naar een open verdeler is ook nog een optie die ik daarbij overweeg.

Wat ik nu overweeg is om mijn huidige 1010 thermostaat te vervangen met een Nefit Easy Control thermostaat. In de aanvoerleiding naar mijn tuinhuis plaats ik vervolgens een zoneklep die wordt aangestuurd door een bosch slimme thermostaat die ook gekoppeld is aan easycontrol, zodat deze bij warmte vraag de klep aanstuurt en een signaal geeft aan de warmtepomp. Enige wat ik mij nog afvraag is of ik voor de hoofdwoning dan nog een aparte thermostaat nodig hebben en een zoneklep.
Wij hebben een bijgebouw met een traditionele vloerverwarmingsverdeler (met pomp dus) gewoon op het circuit van de hoofdwoning aangesloten met een zoneklep (aangestuurd door Honeywell Evohome).
We hebben daarbij een smoorkraan op de retour zitten om de waterverdeling tussen bijgebouw en hoofdwoning goed te balanceren. Water neemt altijd de weg van de minste weerstand dus je moet iets hebben om dit in te regelen.

  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 18-11 21:18
lexvis schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 08:41:
[...]


Ik heb iets soortgelijks gehad. Bij mij bleek de spiraal van het warmwatervat lek te zijn geraakt. Het water uit de CV kring lekte dus langzaam de warmwatervoorziening in. We hebben het vat inmiddels vervangen door een RVS variant en nu geen problemen meer.
Ik ben nog steeds aan het wachten totdat mijn installateur een keer tijd heeft om te komen checken.
Hoe hebben ze dat lek uiteindelijk gedetecteerd? Want die spiraal zit in het boilervat en kun je niet zien?

  • JelmerV
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 18-11 22:18
de telegraaf schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 10:19:
[...]

Wij hebben een bijgebouw met een traditionele vloerverwarmingsverdeler (met pomp dus) gewoon op het circuit van de hoofdwoning aangesloten met een zoneklep (aangestuurd door Honeywell Evohome).
We hebben daarbij een smoorkraan op de retour zitten om de waterverdeling tussen bijgebouw en hoofdwoning goed te balanceren. Water neemt altijd de weg van de minste weerstand dus je moet iets hebben om dit in te regelen.
Dank voor je reactie. Heb je op de hoofd groep ook een zonneklep zitten of alleen de aftakking naar het bijgebouw?

Het plaatsen van een smoorkraan ben ik niet eerder tegengekomen, maar is dus een manier om ervoor te zorgen dat beide groepen voldoende water/flow hebben?

  • de telegraaf
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 16:11
JelmerV schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 08:30:
[...]


Dank voor je reactie. Heb je op de hoofd groep ook een zonneklep zitten of alleen de aftakking naar het bijgebouw?

Het plaatsen van een smoorkraan ben ik niet eerder tegengekomen, maar is dus een manier om ervoor te zorgen dat beide groepen voldoende water/flow hebben?
De hoofdgroep bij ons is een circuit zoals in elke woning met allerlei radiatoren en twee vv verdelers. Het is niet dat die met één zoneklep afgesloten kan worden, daar zou geen reden voor zijn.
Wanneer je zo'n bijgebouw op een bestaand circuit aansluit ga je de stromingen van het geheel veranderen. Wanneer je die nieuwe groep niet kunt smoren zou je dus de situatie kunnen krijgen dat het water gemakkelijker door de nieuwe (kleinere?) groep circuleert dan de hoofdwoning waardoor je de rest van je woning minder goed kunt verwarmen wanneer je het bijgebouw verwarmt. Je hebt dan in feite een bypass aangelegd. Omgekeerd kan natuurlijk ook maar waarschijnlijk is je woning-circuit groter dan die van het bijgebouw.
Hangt allemaal af van jouw specifieke situatie natuurlijk.

  • JelmerV
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 18-11 22:18
de telegraaf schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 09:19:
[...]

De hoofdgroep bij ons is een circuit zoals in elke woning met allerlei radiatoren en twee vv verdelers. Het is niet dat die met één zoneklep afgesloten kan worden, daar zou geen reden voor zijn.
Wanneer je zo'n bijgebouw op een bestaand circuit aansluit ga je de stromingen van het geheel veranderen. Wanneer je die nieuwe groep niet kunt smoren zou je dus de situatie kunnen krijgen dat het water gemakkelijker door de nieuwe (kleinere?) groep circuleert dan de hoofdwoning waardoor je de rest van je woning minder goed kunt verwarmen wanneer je het bijgebouw verwarmt. Je hebt dan in feite een bypass aangelegd. Omgekeerd kan natuurlijk ook maar waarschijnlijk is je woning-circuit groter dan die van het bijgebouw.
Hangt allemaal af van jouw specifieke situatie natuurlijk.
Mijn situatie is/wordt als volgt:
Ik heb een hoofdgroep met pomp en 6 groepen van ongeveer 70 meter in lengte. Deze zit 1m van het buffervat.

De 2e groep zal een verdeler worden met 2 groepen van 60m lengte en zonder pomp. Er ligt een transport leiding van ongeveer 12m nog tussen.

Op de extra verdeler kan ik ook de watertoevoer knijpen op de groepen zelf. Bereik je daar niet hetzelfde mee als met een aparte smoorkraan?

  • de telegraaf
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 16:11
JelmerV schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 22:41:
[...]


Mijn situatie is/wordt als volgt:
Ik heb een hoofdgroep met pomp en 6 groepen van ongeveer 70 meter in lengte. Deze zit 1m van het buffervat.

De 2e groep zal een verdeler worden met 2 groepen van 60m lengte en zonder pomp. Er ligt een transport leiding van ongeveer 12m nog tussen.

Op de extra verdeler kan ik ook de watertoevoer knijpen op de groepen zelf. Bereik je daar niet hetzelfde mee als met een aparte smoorkraan?
Ik zou daar toch even een specialist naar laten kijken.
De nieuw aan te leggen groep wil je zonder pomp aanleggen. Gevoelsmatig denk ik dan dat het water juist gemakkelijker naar de hoofdgroep mét pomp gaat, die pomp doet immers het werk binnen dat circuit en zit ook nog eens vlak bij het buffervat.
Maar nogmaals, dit is iets waar een specialist met ervaring even naar moet kijken, iedere situatie is immers anders.

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 05-11 01:22
Eddy V schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 20:38:
Ik ben ook op zoek naar de mogelijkheid om bij mijn Nefit all electric enviline split meerdere starts en stops per dag te programmeren. Kom echter ook niet verder dan 1 stop en 1 start.
zou je met de aan/uit hysterese (On/off hyst heat) kunnen spelen? Ik heb het nu altijd op 150 K*min staan.
Met mijn dynamische uurprijzen duurt het soms wat lang totdat die reageert. Ik zet nu met homeassistant de duurste x uren (cheapest energy hours integratie) de thermostaat op 8graden, de overige 19,5. En de min flow temp wordt nog aangepast met een automatie met een factor verkregen met de nordpool_diff integratie, die kijkt naar de komende uren.
Volgend jaar gaat mijn leverancier over tot kwartierprijzen. Ik denk ik ga dan testen wat een lagere hysterese waarde doet. Of nog beter, als ik wil dat die gauw aan of uit gaat, de hysterese laag zetten, en anders heel hoog? Heeft iemand zoiets al eens getest?
Of moet ik bang zijn dat de WP kwartiertje aan/uit niet fijn vindt?

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Nu online
hackbard schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 17:11:
[...]

zou je met de aan/uit hysterese (On/off hyst heat) kunnen spelen? Ik heb het nu altijd op 150 K*min staan.
Met mijn dynamische uurprijzen duurt het soms wat lang totdat die reageert. Ik zet nu met homeassistant de duurste x uren (cheapest energy hours integratie) de thermostaat op 8graden, de overige 19,5. En de min flow temp wordt nog aangepast met een automatie met een factor verkregen met de nordpool_diff integratie, die kijkt naar de komende uren.
Volgend jaar gaat mijn leverancier over tot kwartierprijzen. Ik denk ik ga dan testen wat een lagere hysterese waarde doet. Of nog beter, als ik wil dat die gauw aan of uit gaat, de hysterese laag zetten, en anders heel hoog? Heeft iemand zoiets al eens getest?
Of moet ik bang zijn dat de WP kwartiertje aan/uit niet fijn vindt?
Kort draaien en veel aan / uit vind de warmtepomp/compressor niet fijn
Probeer na een start minimaal te wachten tot je compressor terug gemoduleerd is en dat duurt ongeveer 30 tot 45 minuten

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • rosch7
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 17-11 09:09
Even een vraagje tussendoor:
Bij de installatie van onze hybride Compress 3400i (met 1010 thermostaat) werd ons verteld dat onze "oude" Moduline Easy thermostaat op termijn ( middels een update ) ook bruikbaar zou worden gemaakt voor onze hybride installatie.
Na veel snuffelen op de Nefit/Bosch site en Googlen kan ik er niets over vinden.
Iemand hier ervaringen mee?

  • rob000
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13-11 23:46
Ik heb eindelijk tijd om me eens goed te verdiepen in de werking van mijn warmtepomp.
Nu loop ik meteen tegen een probleem aan.

Ik heb regelmatig een storingsmelding dat de druk te laag is. vaak als de watertemperatuur van het boilervat ook laag is.
Er hoeft dan maar een heel klein beetje bijgevuld te worden en dan is deze week op druk op de nanometer.

Nu valt mij alleen op dat dit steeds vaker moet gebeuren.
Nu was ik zojuist aan het proberen de sww run en de termische desinfectie op elkaar af te laten stemmen zodat het verbruik nog iets gaat zakken maar nu viel me dus iets anders op.

Tijdens de sww run loopt de druk op de nanometer op tot boven de 2 bar.
Maar tijdens de thermische desinfectie die daarna volgt loopt de druk op tot boven de 3 bar.
Het overloopventiel laat dan wel wat weglopen maar dat is beperkt.
Nu merk ik ook dat op dat moment er water uit het grijze buisje druppelt wat langs de nanometer zit.

Ik heb de desinfectie nu uitgezet en nu loopt de druk weer terug (staat nu op 2,5 bar)

Wat kan hier de oorzaak van zijn? is het expansievat dan kapot? Ik kan ook niet echt terugvinden waar het water uit het grijze buisje vandaan komt. Nu de druk terugloopt is dit druppen ook gestopt.

  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
rob000 schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 15:13:
Ik heb eindelijk tijd om me eens goed te verdiepen in de werking van mijn warmtepomp.
Nu loop ik meteen tegen een probleem aan.

Ik heb regelmatig een storingsmelding dat de druk te laag is. vaak als de watertemperatuur van het boilervat ook laag is.
Er hoeft dan maar een heel klein beetje bijgevuld te worden en dan is deze week op druk op de nanometer.

Nu valt mij alleen op dat dit steeds vaker moet gebeuren.
Nu was ik zojuist aan het proberen de sww run en de termische desinfectie op elkaar af te laten stemmen zodat het verbruik nog iets gaat zakken maar nu viel me dus iets anders op.

Tijdens de sww run loopt de druk op de nanometer op tot boven de 2 bar.
Maar tijdens de thermische desinfectie die daarna volgt loopt de druk op tot boven de 3 bar.
Het overloopventiel laat dan wel wat weglopen maar dat is beperkt.
Nu merk ik ook dat op dat moment er water uit het grijze buisje druppelt wat langs de nanometer zit.

Ik heb de desinfectie nu uitgezet en nu loopt de druk weer terug (staat nu op 2,5 bar)

Wat kan hier de oorzaak van zijn? is het expansievat dan kapot? Ik kan ook niet echt terugvinden waar het water uit het grijze buisje vandaan komt. Nu de druk terugloopt is dit druppen ook gestopt.
Dat klinkt wel als een expansievat wat stuk is. Die zorgt er namelijk voor dat je druk constant blijft in je systeem.

Je kan dat checken door op de boven en onderkant van het vat te tikken. Een kant moet doffer klinken dan de andere kant. Als ze beide even dof klinken is het membraan lek en zal het vat vervangen moeten worden.

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022)


  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Nu online
rob000 schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 15:13:
Ik heb eindelijk tijd om me eens goed te verdiepen in de werking van mijn warmtepomp.
Nu loop ik meteen tegen een probleem aan.

Ik heb regelmatig een storingsmelding dat de druk te laag is. vaak als de watertemperatuur van het boilervat ook laag is.
Er hoeft dan maar een heel klein beetje bijgevuld te worden en dan is deze week op druk op de nanometer.

Nu valt mij alleen op dat dit steeds vaker moet gebeuren.
Nu was ik zojuist aan het proberen de sww run en de termische desinfectie op elkaar af te laten stemmen zodat het verbruik nog iets gaat zakken maar nu viel me dus iets anders op.

Tijdens de sww run loopt de druk op de nanometer op tot boven de 2 bar.
Maar tijdens de thermische desinfectie die daarna volgt loopt de druk op tot boven de 3 bar.
Het overloopventiel laat dan wel wat weglopen maar dat is beperkt.
Nu merk ik ook dat op dat moment er water uit het grijze buisje druppelt wat langs de nanometer zit.

Ik heb de desinfectie nu uitgezet en nu loopt de druk weer terug (staat nu op 2,5 bar)

Wat kan hier de oorzaak van zijn? is het expansievat dan kapot? Ik kan ook niet echt terugvinden waar het water uit het grijze buisje vandaan komt. Nu de druk terugloopt is dit druppen ook gestopt.
Heb je een terugslagklep in je sww verwarmingscircuit zitten ? Zit die in de juiste orientatie ?

  • rob000
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13-11 23:46
Ik heb even gekeken maar ik zou niet weten hoe ik bij de onderkant van het expansievat moet komen om het te checken. Morgen maar even iemand bellen om er naar te komen kijken. Of moet je hier eigenlijk heel makkelijk bij kunnen?

Terugslagklep heb ik er niet inzitten. Ik had daar ook wat van gelezen dus dat was een van de zaken die ik nu graag een keer wilde gaan uitzoeken of ik ook last had van de warmteverliezen. Ik had namelijk het idee dat het water snel afkoelt in de nacht.
Ik dacht ook een redelijk hoog verbruik te hebben maar daar heb ik net nog even naar zitten kijken en dat is dus volgens mij helemaal niet meer (begin van het jaar diverse instellingen veranderd)
Moet zeggen dat ik er steeds naar kijk wat aanpas en dan weer een hele tijd het te druk heb om het echt goed te volgen.

Ik wilde nu vooral opzoek naar betere instellingen voor het warme water omdat de drie dochters groter worden, langer douchen dus het water met een Run tot 48 graden in de middag regelmatig op is in de avond of ochtend.
Totaal verbruik tot nu toe dit jaar:
2424 KWH
Waarvan 400 kwh electrische bijverwarming (dit kan nog naar beneden als ik de sww cyclus van te voren tot 60 graden laat lopen)
590 kwh warm water
Rest voor verwarmen / koelen

Ik verwacht dat daar de komende 2 maanden nog iets bijkomt maar dan zou ik uitkomen rond:
3100 kwh totaal
480 electrische bijverwarming (1x per week desinfectie en af en toe extra warm water)
710 kwh warm water
1910 verwarmen/koelen

Volgens mij heel netjes voor een gezin van 5.
Moet zeggen dat de verwarming van medio half maart t/m vorige week we alleen in de zomer gekoeld hebben voor de rest geen verwarming nodig gehad. kamertermostaat bij verwarmen altijd op 19 graden, warm water 40-48 graden opwarmen 1x per dag 300 liter. Vrijstaand hoekhuis uit 2019.

Het gemiddelde verbruik per jaar sinds we hier wonen is:
4300 kwh per jaar voor totaal warmtepomp verbruik waarvan
1500 kwh per jaar voor warm water

Dus dit jaar zal dat een halvering zijn van het gemiddelde gebruik van de afgelopen jaren. Blijkbaar telkens toch de juiste zaken aangepast.
BBQ kees kastje ook al een tijd liggen maar nog niet in gebruik. Zal ik de komende tijd toch ook eens gaan doen om te kijken wat er de komende koudere maanden gebeurd.

  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Nu online
Werkt je 3-weg klep goed ? Toen die bij installatie bij mij vergeten was om aan te sluiten had ik ook veel warmteverlies op boilervat, en er gebeurde wel meer rare dingen.

  • rob000
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13-11 23:46
ja voor zover ik zelf kan zien werkt die goed.
Maar ik moet het eerst eens even goed gaan bijhouden wat er precies gebeurd na opwarming.

Maar eerst kijken of we het expansievat probleem opgelost kunnen krijgen.

  • Yaay
  • Registratie: Januari 2022
  • Niet online
rob000 schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 19:57:

Ik wilde nu vooral opzoek naar betere instellingen voor het warme water omdat de drie dochters groter worden, langer douchen dus het water met een Run tot 48 graden in de middag regelmatig op is in de avond of ochtend.
Totaal verbruik tot nu toe dit jaar:
2424 KWH
Waarvan 400 kwh electrische bijverwarming (dit kan nog naar beneden als ik de sww cyclus van te voren tot 60 graden laat lopen)
590 kwh warm water
Rest voor verwarmen / koelen

Ik verwacht dat daar de komende 2 maanden nog iets bijkomt maar dan zou ik uitkomen rond:
3100 kwh totaal
480 electrische bijverwarming (1x per week desinfectie en af en toe extra warm water)
710 kwh warm water
1910 verwarmen/koelen
Hoe/waar zie je de hoeveelheid KwH die voor elektrische bijverwarming (legionella run) wordt gebruikt? Ik zie dit in de Bosch app niet terug.

  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Nu online
Yaay schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 20:28:
[...]


Hoe/waar zie je de hoeveelheid KwH die voor elektrische bijverwarming (legionella run) wordt gebruikt? Ik zie dit in de Bosch app niet terug.
Elektrische bijverwarming staat los van legionella run. Ik heb een 5800i (R290) en heb het elektrische element uitgezet, niet nodig voor verwarming, sww run en legionella run, ook niet bij -5C buiten.

  • Yaay
  • Registratie: Januari 2022
  • Niet online
Maurice v/d Zwaan schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 21:04:
[...]

Elektrische bijverwarming staat los van legionella run. Ik heb een 5800i (R290) en heb het elektrische element uitgezet, niet nodig voor verwarming, sww run en legionella run, ook niet bij -5C buiten.
Dat is waar, ik gooide de termen door elkaar maar bedoel de legionella run (die @rob000 ook lijkt te bedoelen).
Ik heb de enviline monoblock, maar volgens mij heeft hij voor de laatste paar graden 60 > 65 en dit 1 uur vasthouden het electronisch element nodig. Bij mij wordt tijdens de legionellarun plusminus 5kwh gebruikt, maar dit zit ik niet terug in de Bosch app.

  • rob000
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13-11 23:46
Dat kun je uitlezen op de binnenunit.
Je kan het niet zien voor alleen legionella, het is totaal voor elektrisch element. (Uitgesplitst in warm water en verwarming).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UiZWcs7ESXBDpzQtHhDNJjNE0dc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YRsitQeCshiBqVjAWO5mb0Bb.jpg?f=fotoalbum_large

In de bosch app kun je het overigens ook zien. Op het moment van de legionella zie je bijverwarming en aantal kwh.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UQTpI71f-GjwofXR-MT8yTqYR4w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oYIghCUTG09R3Gl0aKg3eDuB.jpg?f=fotoalbum_large

  • rob000
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13-11 23:46
Ik heb vandaag nog even naar de warm water temperatuur gekeken maar ik kom er niet helemaal uit waar ik nu naar moet kijken.

Ik lees allemaal verschillende temperaturen af en ik krijg het niet logisch geplaatst.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nRcx50lJi0C0fxstR-JvJNZx4AA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0OPaIrqHxe3S9Eu06MilB3aB.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TzpXIJ79uHQv4K3GtzvosLC6ReE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Yu7cgdhPjeOKbri3QwVG5gwD.jpg?f=fotoalbum_large


Welke waarde zegt nu precies wat? Er is net een ww run geweest met streeftemperatuur van 50 graden.
Waarom zegt boiler temperatuur dan 42.3 en ww temperatuur 53.6?
Home app geeft 53.5 graden.

Welke waarde betekend wat?


Gisteren liet ik het warm water verhitten tot 60 graden en toen stopte de warmtepomp met verwarmen van het water toe beide van deze waardes nog maar op 51.2 stond. Want tijdens verwarmen trekken die waardes wel gelijk.

  • Buis07
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 14:07
Ik las dat er een nieuwe evohome is met een nieuwe R9H911RF3000 Stuurmodule, 2x Aan/Uit en OpenTherm.

Ik heb de oude met stuurmodule die middels een relais een externe pomp aan/zet van mijn hybride warmtepomp.
Dus indirecte aansturing wat op zich goed werkt.


zou de nieuwe stuurmodule een verbetering zijn om mijn warmtepomp direct te kunnen aansturen zodat ik de externe bederus pompgroepunit HS25/6 er tussen uit kan halen?

Ik heb een nefit/bosch hybride warmtepomp

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 11:43
Buis07 schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 13:56:
Ik las dat er een nieuwe evohome is met een nieuwe R9H911RF3000 Stuurmodule, 2x Aan/Uit en OpenTherm.

Ik heb de oude met stuurmodule die middels een relais een externe pomp aan/zet van mijn hybride warmtepomp.
Dus indirecte aansturing wat op zich goed werkt.


zou de nieuwe stuurmodule een verbetering zijn om mijn warmtepomp direct te kunnen aansturen zodat ik de externe bederus pompgroepunit HS25/6 er tussen uit kan halen?

Ik heb een nefit/bosch hybride warmtepomp
- Bosch accepteert geen opentherm, maar EMS
- een WP zal ook geen percentage setting accepteren omdat die een WA regeling heeft en zelf zijn pompvermogen moduleert tegen de aanvoer/retour delta-T
- indien je een parallel buffer hebt kun je ook niet zonder externe pomp.. dus dan moet je de opstelling sowieso geheel wijzigen

Honeywell Evo had een aparte aan/uit OF opentherm module (je kon en moest dus kiezen welke je kocht), nu verkopen ze dat blijkbaar als 1 module en moet je alleen de aansluiting kiezen.
Bosch heeft een opentherm-to-ems converter, die bedoeld is voor ketels; Ik denk dat je daar weinig aan hebt voor een bosch-WP.

[ Voor 21% gewijzigd door lc8 op 07-11-2025 14:07 ]

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • P-twin
  • Registratie: September 2008
  • Laatst online: 15:14
Hallo,
Ik heb een nefit enviline all electric warmtepomp die 2 verschillende ruimtes verwarmt, in de ene ruimte hangt de themostaat, en in de andere ruimte wordt de temperatuur geregeld door een naregeling op de vloerverwarming. Ik wil de temperatuur in de ruimte waar de thermostaat hangt ook regelen met een naregeling op de vloerverwarming. Kan dit en wat moet ik dan met de huidige thermostaat.

Nefit EnviLine IDU Monoblock E 9 E-S, Boiler 300 L, Buffervat 50L. Husdata.


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 11:43
P-twin schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 13:12:
Hallo,
Ik heb een nefit enviline all electric warmtepomp die 2 verschillende ruimtes verwarmt, in de ene ruimte hangt de themostaat, en in de andere ruimte wordt de temperatuur geregeld door een naregeling op de vloerverwarming. Ik wil de temperatuur in de ruimte waar de thermostaat hangt ook regelen met een naregeling op de vloerverwarming. Kan dit en wat moet ik dan met de huidige thermostaat.
en waarom zou je dat willen? de temperatuur is toch al geregeld door de thermostaat?

Maar ja het kan zeker: de thermostaat beinvloed alleen de stooklijn: direct door de gekozen temperatuur en dan daar bovenop nog door de ruimte-offset (afhankelijk van de instellingen). Je kunt de thermostaat dus nog gebruiken voor een klokprogramma ofzo.

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 18-11 21:18
lc8 schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 20:40:
[...]
Maar ja het kan zeker: de thermostaat beinvloed alleen de stooklijn: direct door de gekozen temperatuur en dan daar bovenop nog door de ruimte-offset (afhankelijk van de instellingen). Je kunt de thermostaat dus nog gebruiken voor een klokprogramma ofzo.
Als je alle groepen dicht zet op de naregeling in beide ruimtes gaat de WP dat niet leuk vinden als er vanuit de thermostaat wel warmtevraag is. Vraag is inderdaad waarom je dit zou willen?

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 11:43
Pompadour schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 21:14:
[...]

Als je alle groepen dicht zet op de naregeling in beide ruimtes gaat de WP dat niet leuk vinden als er vanuit de thermostaat wel warmtevraag is. Vraag is inderdaad waarom je dit zou willen?
dat hangt van de opstelling af (het hydrologisch schema): als het buffer parrallel staat, pompt de WP gewoon het buffer. De secundaire pomp vind dat dan niet leuk. Maar als je een secundaire pomp Hebt dan is er vaak ook weer een bypass ventiel aanwezig.

@P-twin Als je meer advies wil: vertel eens meer over de opstelling en wat je van plan bent daaraan te veranderen en vooral wat je daarmee hoopt te bereiken (iets wat niet goed is nu..?)

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • P-twin
  • Registratie: September 2008
  • Laatst online: 15:14
@P-twin Als je meer advies wil: vertel eens meer over de opstelling en wat je van plan bent daaraan te veranderen en vooral wat je daarmee hoopt te bereiken (iets wat niet goed is nu..?)
[/quote]

Het gaat om de volgende situatie:

Ik heb een zorgwoning aan mijn huis gebouwd en deze samen met mijn woning verwarmd met
"Nefit EnviLine IDU Monoblock E 9 E-S, Boiler 300 L, Buffervat 50L. Husdata. Homey Pro 2023"
Alles met vloerverwarming.
Nu is de zorgwoning "nog" beter geisoleerd dan mijn eigen woning en is het daar eerder warm dan in mijn eigen woning en blijft het ook langer warm.
In de zorgwoning wordt de temperatuur geregeld door een zone-naregeling, daarmee kan de badkamer, woonkamer een slaapkamer apart geregeld worden.
In mijn woning hangt de thermostaat, en in de regel als het bij ons 20° is dan is/wordt het in de zorgwoning 21° graden.
Op dit moment wonen mijn ouders (85 en 89 jaar oud) in de zorgwoning en vinden zij 21 graden te koud, maar als ik de thermostaat bij mijn woning op 21 of 22 graden zet wordt het in mijn woning veel te warm.

Dus dacht ik bij mijn woning ook een naregeling te plaatsen, maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat alle naregelingen dicht staan en de WP staat te draaien voor niets.

Hoe zou ik dit op kunnen lossen?

Misschien is de makkelijkste manier de thermostaat (1010H) naar de zorgwoning plaatsen naregelingen open en in mijn eigen woning naregelingen plaatsen??

Ik hoor graag jullie ideeen, bedankt alvast.

Nefit EnviLine IDU Monoblock E 9 E-S, Boiler 300 L, Buffervat 50L. Husdata.


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Nu online
P-twin schreef op maandag 10 november 2025 @ 14:58:
@P-twin Als je meer advies wil: vertel eens meer over de opstelling en wat je van plan bent daaraan te veranderen en vooral wat je daarmee hoopt te bereiken (iets wat niet goed is nu..?)
[/quote]

Het gaat om de volgende situatie:

Ik heb een zorgwoning aan mijn huis gebouwd en deze samen met mijn woning verwarmd met
"Nefit EnviLine IDU Monoblock E 9 E-S, Boiler 300 L, Buffervat 50L. Husdata. Homey Pro 2023"
Alles met vloerverwarming.
Nu is de zorgwoning "nog" beter geisoleerd dan mijn eigen woning en is het daar eerder warm dan in mijn eigen woning en blijft het ook langer warm.
In de zorgwoning wordt de temperatuur geregeld door een zone-naregeling, daarmee kan de badkamer, woonkamer een slaapkamer apart geregeld worden.
In mijn woning hangt de thermostaat, en in de regel als het bij ons 20° is dan is/wordt het in de zorgwoning 21° graden.
Op dit moment wonen mijn ouders (85 en 89 jaar oud) in de zorgwoning en vinden zij 21 graden te koud, maar als ik de thermostaat bij mijn woning op 21 of 22 graden zet wordt het in mijn woning veel te warm.

Dus dacht ik bij mijn woning ook een naregeling te plaatsen, maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat alle naregelingen dicht staan en de WP staat te draaien voor niets.

Hoe zou ik dit op kunnen lossen?

Misschien is de makkelijkste manier de thermostaat (1010H) naar de zorgwoning plaatsen naregelingen open en in mijn eigen woning naregelingen plaatsen??

Ik hoor graag jullie ideeen, bedankt alvast.
Ik lees dat er een buffervat is van 50 L dan zal er waarschijnlijk ook een boderus pomp zijn en je wilt de aanleunwoning wat warmer en in jullie huis niet
Dan kun je zelf ook met naregeling gaan werken mits je 1 radiator of vloerverwarmingslus bevooroordeeld in de douche open laat en niet per ongeluk dicht kan draaien deze werkt dan namelijk als bypass
Dan zou je ook nog de ruimte invloed uit kunnen zetten zodat je warmtepomp op de buiten temperatuur draait en deze 1010H dus niks meer regelt met de stooklijn
Je naregeling gaat dan toch de ruimte temperatuur regelen
Nadeel van draaien op puur buiten temperatuur met de naregeling het is iets duurder

Maar de optie die je zelf had bedacht (y) werkt ook met het verplaatsen van de thermostaat en daar in de aanleunwoning geen naregeling en in jullie huis dan wel naregeling plaatsen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 11:43
@P-twin Ik zou eerst eht huidige probleem goed onderzoeken voordat je iets gaat veranderen aan het systeem: Het probleem is dat je nu te weinig warmte in de zorgwoning hebt.. niet dat het in jouw huis te warm wordt. maar is dat niet een kwestie van foutieve inregelign?

Zoals Willem al aangeeft, het systeem vereist de volgende componenten:
- De WP: deze maakt warm CV water volgens een stooklijn. De temperatuur daarvan wordt bepaald door een berekening uit: buitentemperatuur, binnentemp-setpoint(!dus ingestelde temperatuur), en oprioneel de ruimte compensatie (ingestelde- gemeten ruimtetemperatuur waar de thermostaat hangt).
Als je die laatste factor weg laat stelt de thermostaat setpoint gewoon direct de stooklijn bij.
De WP compressor pompt harder als het retourwater kouder wordt...
- een parallel buffervat (in jouw geval iig):
- een secundaire pomp (dit geeft 2 (gekoppelde) omlopen WP-buffervat en buffervat-CV-omloop)
- Eén thermostaat: Als je geen ruimteinvloed ingesteld hebt, maakt het niet uit waar je die hangt (kan naast de WP bijv.). Als je de ruimte invloed wel gebruikt hang je die het best in de ruimte waar altijd de meeste warmtevraag is: de referentie-ruimte (typisch de warmste ruimte)
- een of meerdere CV omlopen:
- minstens 1 'bypass' die zorgt dat er altijd minstens 1 cv omloop 'open' is, anders blokkeert de flow! Dit kan met een bypass ventiel, of met een radiatortje wat altijd open staat.

Nu heb jij te weinig warmte in de zorgwoning: deze is 'ruimte' geregeld met de zone-regeling. Is deze wel juist ingeregeld?
In principe wil je daar meer warmte... dus dan heb je daar:
- meer flow/debiet nodig
- of meer temperatuur
-> wat is de retour temperatuur van die omloop? Als de delta-T tussen retour en aanvoer (van die hele omloop) klein is (<3C) dan is er in de zorgwoning te weinig warmteafgifte, en moet de watertemperatuur dus gewoon omhoog, anders krijg je het nooit warm daar (kijk ook even of alles gelijkmatig warm wordt). Is de delta-T groot, dan moet de flow omhoog:
-> staan de zone regelingen al helemaal open? zonee -> waarom niet?
-> zone-regelingen vol open, maar toch te weinig flow: dan is de flow-balans tussen huis en zorgwoning niet goed ingesteld: er komt simpelweg te weinig water naar de zorgwoning: De flow IN jouw huis moet worden afgeknepen (ingeregeld) zodat er meer naar de zorgwoning gaat ! (of heeft die omloop nog een eigen (VV)-pomp? check dan eens de werking en aanvoer/retour temperaturen.

ALS inderdaad de flow naar de zorgwoning voldoende is maar het daar niet warm genoeg wordt (dan is daar de warmteafgifte dus eigenlijk te klein of het verlies te groot...), dan moet de watertemperatuur hoger...
-> gebruikt de huidige thermostaat een ruimtecompensatie? zoja, wat is daarvan nu het effect (positief of negatieve watertemp correcttie?). begin eens met die uit te zetten.. (ruimtecorrectie is alleen om effecten van zon en wind wat te corrigeren, niet om een permanente offset te creeren.
Moet het cv water warmer en is er geen ruimte-correctie: dan moet de stooklijn hoger.
Gevolg zal zijn dat de 'referentie' ruimte (die niet (na-)geregeld is dus..) warmer wordt. Dit moet dan opgelost worden daar daar de FLOW kleiner te maken. Kan dat niet, dan is de referentieruimte niet goed gekozen..

en pas dan: Als alle flows goed ingeregeld zijn, en je geen goede referentieruimte kunt kiezen kun je er dus voor kiezen om:
- alle ruimtes na-geregeld te maken +
- een bypass te maken die altijd open is: een bypassventiel (dan heb je ook geen warmteafgifte als die open gaat. OF een kleine radiator die altijd open is (knop er af, flow inregelen! Dit kun je dan het best in een ruimte doen die nooit te warm is (badkamer) of 'altijd te koud' is (bijv toilet) .. simpelweg omdat de verwarming daar te klein is... Pas wel op dat zo'n bypass niet te weinig weerstand heeft en een grote parallel flow genereerd waardoor de rest van het huis geen flow meer krijgt als dat wel nodig is: de bypass moet voldoende flow-weerstand hebben!

ps: ik heb zelf ook zoiets: ik heb een huis en een schuur in 2 parallelle omlopen. Ik heb alle ruimtes temperatuur geregeld gemaakt door deze gestuurde radiatorknoppen te geven (HA, TRVZB, met 'klok'schedules etc). het radiatortje in het toilet is de bypass: deze staat enorm afgeknepen om te zorgen voor voldoende weerstand: dit is namelijk vlakbij de WP, en zonder flow-weerstand gaat alles alleen door dat radiatortje. De nefit thermostaat (easycontrol) hangt in de keuken en dient daar alleen als temperatuur meting voor homeassistant en de ruimteregeling aldaar: ruimteinvloed staat uit!). Ik overweeg toch een bypass te plaatsen omdat het toiletradiatortje altijd warmteafgifte heeft.. ook als dat niet nodig is. Daar moet de WP dan toch weer even lopen omdat de omloop temp zakt terwijl er geen warmte gewenst is.
ik ben uiteraard begonnen met: ALLES open, dan de flow inregelen zodat alle ruimtes zonder naregeling ongeveer de gewenste temperatuur bereiken.. en dan pas de naregeling aan.

[ Voor 210% gewijzigd door lc8 op 11-11-2025 12:07 ]

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • Buis07
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 14:07
Ik heb de hybride warmtepomp nu 3 jaar en ik ben zeer tevreden.

Een scop van 3,8.

Alleen bij koud mistig weer heeft hij het lastig en moet cv ketel bijspringen.


Wel heeft hij gemiddeld 7,5 compressorstarts per dag

Heb stooklijn als volgt ingesteld:
hc1 Minimale aanvoertemperatuur 22,0 °C
hc1 Maximale aanvoertemperatuur 40,0 °C

Mijn vraag is:

1) zijn 7,5 compressorstarts per dag acceptabel.

Heb een 50l buffervat.

2) wat kan ik doen om aantal starts kleiner te maken?

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Nu online
Buis07 schreef op donderdag 13 november 2025 @ 08:53:
Ik heb de hybride warmtepomp nu 3 jaar en ik ben zeer tevreden.

Een scop van 3,8.

Alleen bij koud mistig weer heeft hij het lastig en moet cv ketel bijspringen.


Wel heeft hij gemiddeld 7,5 compressorstarts per dag

Heb stooklijn als volgt ingesteld:
hc1 Minimale aanvoertemperatuur 22,0 °C
hc1 Maximale aanvoertemperatuur 40,0 °C

Mijn vraag is:

1) zijn 7,5 compressorstarts per dag acceptabel.

Heb een 50l buffervat.

2) wat kan ik doen om aantal starts kleiner te maken?
Ligt aan het afgifte systeem waarschijnlijk heb je hoofdzakelijk radiatoren/ convectors ( standaard) dan is die minimale temperatuur van 22 te laag en kan je systeem de warmte niet kwijt voor normale radiatoren/ convectors kun je 28 graden aanhouden willen die meegaan doen (warmte afgeven) zijn het gebooste radiatoren met ventilators of convectors met ventilator dan kun je richting de 25 graden gaan proberen
En bij vloerverwarming kun je wel lager dan 25 graden gaan proberen heb je een mix dan is het zoeken wat lekker draait voor je afgifte systeem

Nu is het ook nog redelijk warm buiten dus logisch dat de warmtepomp niet een hele lange run kan maken is je huis warm stopt de warmtepomp en dat is prima uit is het goedkoopste 8)

Ik hou zelf minimaal 1 uur draaien warmtepomp aan en dan minimaal 1 uur uit dan is het geen pendelen en is het goed zou je warmtepomp na 10 minuten alweer opstarten dan is er iets niet inorde met je systeem of instellingen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Buis07
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 14:07
Willem senior schreef op donderdag 13 november 2025 @ 12:12:
[...]

Ligt aan het afgifte systeem waarschijnlijk heb je hoofdzakelijk radiatoren/ convectors ( standaard) dan is die minimale temperatuur van 22 te laag en kan je systeem de warmte niet kwijt voor normale radiatoren/ convectors kun je 28 graden aanhouden willen die meegaan doen (warmte afgeven) zijn het gebooste radiatoren met ventilators of convectors met ventilator dan kun je richting de 25 graden gaan proberen
En bij vloerverwarming kun je wel lager dan 25 graden gaan proberen heb je een mix dan is het zoeken wat lekker draait voor je afgifte systeem

Nu is het ook nog redelijk warm buiten dus logisch dat de warmtepomp niet een hele lange run kan maken is je huis warm stopt de warmtepomp en dat is prima uit is het goedkoopste 8)

Ik hou zelf minimaal 1 uur draaien warmtepomp aan en dan minimaal 1 uur uit dan is het geen pendelen en is het goed zou je warmtepomp na 10 minuten alweer opstarten dan is er iets niet inorde met je systeem of instellingen
Heb alleen vloerverwarming met evohome zonesysteem.

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Nu online
Buis07 schreef op donderdag 13 november 2025 @ 16:49:
[...]


Heb alleen vloerverwarming met evohome zonesysteem.
Dat evohome zonesysteem (naregeling) dat is het probleem als er niet genoeg open staat kan de warmtepomp zijn warmte niet kwijt en gaat uit daarom is het advies bij een warmtepomp zoveel mogelijk alles open te zetten en met waterzijdig inregelen de warmte verdelen
en ik dacht ook gelezen te hebben dat honywell met schakelingen werkt dat kan ook het probleem dan veroorzaken maar daar weet ik verder niks vanaf

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Buis07
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 14:07
Heeft iemand ervaring met een 3 fasen cv doorstroomverwarming als ondersteuning van de Wp ipv een cv ketel?

  • zxr king
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 14:55
Buis07 schreef op zondag 16 november 2025 @ 09:07:
Heeft iemand ervaring met een 3 fasen cv doorstroomverwarming als ondersteuning van de Wp ipv een cv ketel?
Elektrische ketel / doorstromer is alleen interessant als je geen gas aansluiting hebt of geen mogelijkheid hebt tot een fulltime-electric warmtepomp.

Wat is het idee achter je vraag?

  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 07:27

The Legend

*Plop*

zxr king schreef op zondag 16 november 2025 @ 20:51:
[...]


Elektrische ketel / doorstromer is alleen interessant als je geen gas aansluiting hebt of geen mogelijkheid hebt tot een fulltime-electric warmtepomp.

Wat is het idee achter je vraag?
Ik vind de gedachte ook wel interessant. Ik heb een hybride WP die voor 99% alleen het huis verwarmd. Gasketel is puur back-up en voor SWW. Voor het tapwater stap ik liever over op een WP-boiler. Dan is een E-ketel misschien niet gek als back-up.

Ik ben toch malle pietje niet!


  • maartenvdv737
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 06:49
Ik wil een verwarmingselement van 3kw bijplaatsen in mijn buffervat die achter de compress 3000i zit. WP heeft een 24v schakeluitgang om het verwarmingselement te schakelen. Daar komt een 24v primair naar 230v secundair relais tussen.

Ik wil de WP het backup element kunnen laten sturen, maar ik wil het zelf ook kunnen. Ik heb de bbqkees aan de ems bus hangen.

Weet iemand of het mogelijk is het backup element aan te zetten? Ik vermoed dat het om de Aux Heater gaat? Ik zie een mogelijkheid deze van Eco naar Comfort te zetten, maar dat lijkt me niet echt een on/off switch.

Ik blijf er iig vrij nuchter onder....


  • maartenvdv737
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 06:49
The Legend schreef op zondag 16 november 2025 @ 22:23:
[...]


Ik vind de gedachte ook wel interessant. Ik heb een hybride WP die voor 99% alleen het huis verwarmd. Gasketel is puur back-up en voor SWW. Voor het tapwater stap ik liever over op een WP-boiler. Dan is een E-ketel misschien niet gek als back-up.
Heb je een buffervat in de opstelling? Overweeg dan een verwarmingselement in het buffervat voor backup van de warmtepomp. Zie mijn bericht hierboven. En een warmtepompboiler extra voor SWW (of een elektrische boiler).

Doorstroomverwarmer moet je 3 fase hebben, anders krijg je het niet warm. Een boiler is wellicht beter?

[ Voor 16% gewijzigd door maartenvdv737 op 17-11-2025 06:32 ]

Ik blijf er iig vrij nuchter onder....


  • maartenvdv737
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 06:49
Buis07 schreef op donderdag 13 november 2025 @ 16:49:
[...]


Heb alleen vloerverwarming met evohome zonesysteem.
Welke opstelling heb je precies? Evohome schakelt soms anders dan je denkt. 90% warmtevraag is bijv 90% van het uur aan, 10% uit. Dan schakelt het vloerverwarmingsverdeler bij jou uit via een klep?

Als je wilt dat de vloerverwarming altijd draait tenzij er nul warmtevraag is, dan moet je er een timer (tijdrelais) tussen zetten. Is eerder langs gekomen op dit forum.

Ik blijf er iig vrij nuchter onder....


  • Buis07
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 14:07
zxr king schreef op zondag 16 november 2025 @ 20:51:
[...]


Elektrische ketel / doorstromer is alleen interessant als je geen gas aansluiting hebt of geen mogelijkheid hebt tot een fulltime-electric warmtepomp.

Wat is het idee achter je vraag?
De cv ketel zorgt voor warm water en af en toe in extreme gevallen ondersteunt hij de Wp.

Mijn Wp kan het net niet alleen af, afgelopen stookseizoen alleen in januari af en toe moeten bijspringen.

Ik overweeg om een warmtepompboiler te kopen voor warmwater.

Er is weinig te vinden qua oplossingen van ombouw van hybride warmtepomp naar helemaal van het gas af zonder extreme investeringen te doen.

  • Buis07
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 14:07
maartenvdv737 schreef op maandag 17 november 2025 @ 06:26:
[...]


Welke opstelling heb je precies? Evohome schakelt soms anders dan je denkt. 90% warmtevraag is bijv 90% van het uur aan, 10% uit. Dan schakelt het vloerverwarmingsverdeler bij jou uit via een klep?

Als je wilt dat de vloerverwarming altijd draait tenzij er nul warmtevraag is, dan moet je er een timer (tijdrelais) tussen zetten. Is eerder langs gekomen op dit forum.
Ik heb twee HCC100 zoneregelaars. Hierdoor kan ik elke ruimte apart regelen. Elke ruimte heeft ook een eigen thermostaat

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 11:43
Buis07 schreef op zondag 16 november 2025 @ 09:07:
Heeft iemand ervaring met een 3 fasen cv doorstroomverwarming als ondersteuning van de Wp ipv een cv ketel?
Enviline kan je met backup heater krijgen: dit is een 3/6/9 kW doorstroom heater in de binnenunit. Deze kan wekren samen met de WP als het buiten te koud wordt en de WP compressor het niet haalt, of als de WP compressor om een andere rede niet werkt.

ik heb deze: 9kW WP (=7kW bij -10C !) en dan max 6 kW E-heater er bij (=samen 13kW verwarming)
draait nu 1,5 jaar, backup heater nog niet nodig gehad (omdat ik ook een houtkachel heb)

[ Voor 16% gewijzigd door lc8 op 17-11-2025 12:30 ]

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


  • Buis07
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 14:07
lc8 schreef op maandag 17 november 2025 @ 12:26:
[...]


Enviline kan je met backup heater krijgen: dit is een 3/6/9 kW doorstroom heater in de binnenunit. Deze kan wekren samen met de WP als het buiten te koud wordt en de WP compressor het niet haalt, of als de WP compressor om een andere rede niet werkt.

ik heb deze: 9kW WP (=7kW bij -10C !) en dan max 6 kW E-heater er bij (=samen 13kW verwarming)
draait nu 1,5 jaar, backup heater nog niet nodig gehad (omdat ik ook een houtkachel heb)
Kan je deze backup heater er later in laten zetten?
En zo ja waar komt deze dan te zitten?

  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
Buis07 schreef op maandag 17 november 2025 @ 15:08:
[...]


Kan je deze backup heater er later in laten zetten?
En zo ja waar komt deze dan te zitten?
Ik heb een hybride opstelling met een gasketel en wilde deze all electric laten maken, maar dan moet de hele binnenunit vervangen worden door de variant met de doorstroomverwarmer er in

Dat werd mij wat te prijzig

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022)


  • Buis07
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 14:07
jaapzb schreef op maandag 17 november 2025 @ 15:10:
[...]


Ik heb een hybride opstelling met een gasketel en wilde deze all electric laten maken, maar dan moet de hele binnenunit vervangen worden door de variant met de doorstroomverwarmer er in

Dat werd mij wat te prijzig
Ik bedoel dit soort . Deze kan je volgens mij gewoon en serie met Wp plaatsen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1Vz49TuQj-XTBup-jbZu8r7UWXI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/KMbBFCjn5whsUYn3BeHibxjX.png?f=fotoalbum_large

  • de telegraaf
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 16:11
Buis07 schreef op maandag 17 november 2025 @ 15:30:
[...]


Ik bedoel dit soort . Deze kan je volgens mij gewoon en serie met Wp plaatsen.

[Afbeelding]
Alles bij elkaar moet je investeren in een nieuwe warmtepompboiler, een doorstroomverwarmer en een heleboel dure installatie-uren voor in feite hetzelfde als wat je nu hebt.
Ik zou het nog even heroverwegen; gas is een heel effectieve manier om SWW water goed warm te krijgen en zo'n doorstroomverwarmer slurpt ongelofelijk veel stroom.

  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 18:06
argh... Mijn wp trekt zijn defrosts soms uit de boiler. Zonde van mijn warme water.
Installateur gaan wij bellen maar die heeft helaas niet mijn volledige vertrouwen (lang verhaal met veel installatiefouten). Wat niet meehelpt in gesprek met de installateur is mijn 'bijzondere' systeem; ik heb heel eigenwijs geen buffervat. Wel zo simpel en efficiënt, maar de installateur wijt alles daaraan. Lijkt me echter sterk dat dit issue door het ontbrekende buffervat komt; of het cv water nu een buffer in stroomt of een vloerverwarming - defrosts horen niet uit de boiler te komen.

Dankzij dit topic heb ik de monitoring opgezet en al zoveel fouten uit mijn installatie kunnen halen. Daarom wou ik jullie ook voor dit punt bevragen; hebben jullie een idee zodat ik wat beter beslagen ten ijs kan komen als ik de installateur bel? Het enige wat ik kan bedenken is dat de driewegklep gaar is.

Onderstaand het plaatje. De defrost om 1.45 en om 8.45 komen uit de boiler, die om 9.23 en 11.09 weer niet :S
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zFdnqtcz8Tz3Mm78FBnImUeg178=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ny0t9J1kGCxRlgzOgLydYY5j.png?f=fotoalbum_large

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Nu online
ZonnigY schreef op woensdag 19 november 2025 @ 13:18:
argh... Mijn wp trekt zijn defrosts soms uit de boiler. Zonde van mijn warme water.
Installateur gaan wij bellen maar die heeft helaas niet mijn volledige vertrouwen (lang verhaal met veel installatiefouten). Wat niet meehelpt in gesprek met de installateur is mijn 'bijzondere' systeem; ik heb heel eigenwijs geen buffervat. Wel zo simpel en efficiënt, maar de installateur wijt alles daaraan. Lijkt me echter sterk dat dit issue door het ontbrekende buffervat komt; of het cv water nu een buffer in stroomt of een vloerverwarming - defrosts horen niet uit de boiler te komen.

Dankzij dit topic heb ik de monitoring opgezet en al zoveel fouten uit mijn installatie kunnen halen. Daarom wou ik jullie ook voor dit punt bevragen; hebben jullie een idee zodat ik wat beter beslagen ten ijs kan komen als ik de installateur bel? Het enige wat ik kan bedenken is dat de driewegklep gaar is.

Onderstaand het plaatje. De defrost om 1.45 en om 8.45 komen uit de boiler, die om 9.23 en 11.09 weer niet :S
[Afbeelding]
Jij hebt toch ook 5800i ?

Dit gedrag had ik ook toen de 3 weg klep het bij mij na installatie niet deed (3 aderig kabeltje was niet aangesloten met het stekkertje bovenin de klep).

Probleem in de discussie is overigens wel dat een buffervat juist wordt genoemd als buffer voor de defrost, dus dat zal een installateur altijd direct benoemen.

Maar je kunt aantonen dat je SWW vat enorm daalt in temperatuur tijdens defrost en dat mag niet kunnen.

Dat kan dus 3 weg klep zijn maar bijv. ook https://gathering.tweaker...message/56397839#56397839

  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 18:06
@Maurice v/d Zwaan jup inderdaad ook een 5800i. Dank voor jou ervaring ook.

Die eenpijpscirculatie hebben we onder schot. (Ook weer, niet vanuit de kennis vanuit de installateur maar vanuit tweakers) Waar een sifon niet kon is een veerbelaste terugslagklep geplaatst. Dat scheelde behoorlijk in afkoeling over de dag heen en de hoop was dat het ook dit 'defrost uit de boiler' probleem zou oplossen. Maar helaas geïnstalleerd na de defrostperiode, dus nu pas zichtbaar dat dat niet het geval is.

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • JMS 450
  • Registratie: Februari 2003
  • Niet online
Maurice v/d Zwaan schreef op woensdag 19 november 2025 @ 13:35:
[...]

Jij hebt toch ook 5800i ?

Dit gedrag had ik ook toen de 3 weg klep het bij mij na installatie niet deed (3 aderig kabeltje was niet aangesloten met het stekkertje bovenin de klep).

Probleem in de discussie is overigens wel dat een buffervat juist wordt genoemd als buffer voor de defrost, dus dat zal een installateur altijd direct benoemen.

Maar je kunt aantonen dat je SWW vat enorm daalt in temperatuur tijdens defrost en dat mag niet kunnen.

Dat kan dus 3 weg klep zijn maar bijv. ook https://gathering.tweaker...message/56397839#56397839
Nu viel mij gister idd het zelfde gedrag op. Maar of het de 3-weg klep is weet ik niet. Hier ook een i5800, eerder problemen gehad met een ventiel in de buiten unit dus ik sta al snel klaar om dat ding te vervloeken.

Als ik naar het gedrag kijk lijkt het mij eerder doelbewust. Ik heb 2 soorten defrosts, 1 korte van vaak maar 1 a 2 minuten, en 1 lange van 12 tot soms 15 minuten. Juist bij die langere word het boiler vat aan gesproken.
De reden dat ik denk dat het niet mijn 3 weg klep is is dat ik geen dip in boiler temp zie bij de korte defrosts en mijn CV circulatie schiet niet omhoog tijdens een warmwater run.

Plaatje voor effect;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uUygSShqykiw5ohDNdfgD1HldFM=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/d8CMmXj7awa3baOS7xqHai15.png?f=fotoalbum_medium

als dit doelbewust is weet ik nog niet of ik hier mee happy ben of niet.

*Toevoeging,
Naar de DHW run zie je wel de circulatie temp even omhoog schieten.

[ Voor 7% gewijzigd door JMS 450 op 19-11-2025 14:54 ]


  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 18:06
@JMS 450 Dat zou toch wat zijn als t bewust is...

Bij mij zit er geen patroon in tussen de lengte van de defrost en het gebruik van de boiler.

1.44 met boiler was 4 minuut nog wat
8.45 met boiler 2 min 40
9.23 zonder boiler 11 minuten
11.09 zonder boiler duurde 4 minuut 9

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Nu online
ZonnigY schreef op woensdag 19 november 2025 @ 15:06:
@JMS 450 Dat zou toch wat zijn als t bewust is...

Bij mij zit er geen patroon in tussen de lengte van de defrost en het gebruik van de boiler.

1.44 met boiler was 4 minuut nog wat
8.45 met boiler 2 min 40
9.23 zonder boiler 11 minuten
11.09 zonder boiler duurde 4 minuut 9
Volgens mij had ik gelezen dat het temaken heeft de aanvoer temperatuur kan ook de retour zijn moet je even in de gaten gaan houden om dat te bepalen als deze onder de 22/ 23 graden komt dan gaat of het elektrisch element aan als je die hebt of er wordt warmte uit het boilervat gebruikt voor de defrost om deze goed te kunnen uitvoeren

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 18:06
@Willem senior thanks, dat zou hem best kunnen zijn. Ik stook met zeer lage temperaturen eigenlijk, misschien vindt ie dat te laag.

De twee met boiler waren met 23 en 23,4 graden op de retourtemperatuur voorafgaand aan de defrost
De twee defrosts zonder boiler waren met 24 en 26 graden.

Elektrisch element is overigens niet aangeweest

Ik ga deze even in de gaten houden.
@JMS 450 heb jij dit patroon ook?

[ Voor 11% gewijzigd door ZonnigY op 19-11-2025 18:06 ]

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Nu online
N.B. Via het installateurs menu van de 5800i kun je de 3 weg klep zelf omschakelen... Dit is een simpele servo bovenop de klep zelf en die hoor je werken.
Pagina: 1 ... 105 106 Laatste