• Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:52
Seafarer schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 11:58:
[...]

De minste aanpassing is ventilatoren plaatsen. Topic vol ook met inspiratie foto's: LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen
Ventilatoren heb ik op al mijn radiatoren en jaga strada hybride nu zelfs een ventilator die over de vloerverwarming blaast zodat de koude lucht niet op de vloer blijft liggen als een deken :)

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 07-09 16:19
Willem senior schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 11:43:
[...]

Wil je de grafiek van druk verschil van de verschillende pomp standen weten ?
Ik heb namelijk het boekje even opgezocht om te kijken of ik die nog had
Gevonden:
[Afbeelding]

[Afbeelding]
nee ik denk dat je niet begreep wat ik bedoelde:

om de flow in het CV systeem om te draaien kun je 2 dingen doen:
- twee drieweg kleppen monteren, zodat je de aanvoer/retour NA de pomp kruist. OF
- de pomp de andere kant op laten pompen: maar goed, een centrifugaalpomp kan niet omgekeerd werken.. dus als alternatief: plaats een tweede pomp in series (!): activeer nu de ene of de andere pomp afhankelijk van de flow richting die je wilt. Nadeel: iedere pomp moet altijd de flow reversed door de inactieve pomp heen pompen. Nu is zo'n centrigugaal pompje niet veel meer dan een ruime kamer met een waaier er in.. dus dat valt wel mee. Maar hij gaat waarschijnlijk wel meedraaien in de verkeerde richting.. gaat die daar stuk aan? en wat is dus de flow-weerstand in REVERSED direction?
(die manual kun je gewoon downloaden als pdf bij Wilo uiteraard, maar daar staat dit niet in)

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 07-09 16:19
Seafarer schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 11:58:
[...]

De minste aanpassing is ventilatoren plaatsen. Topic vol ook met inspiratie foto's: LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen
fans op radiatoren heeft mijns inzien verschrikkelijk weinig nut.. die dingen zijn namelijk ontworpen op natuurlijke convectie. dus een extra fan helpt eigenlijk alleen vrij goed op een lage radiator, die van nature weinig trekschacht heeft. Het echte probleem voor koelen met een radiator of convector zit hem in de waterflow richting, zoals al aangegeven.

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 21:11

Seafarer

XXX

lc8 schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 13:16:
[...]


fans op radiatoren heeft mijns inzien verschrikkelijk weinig nut.. die dingen zijn namelijk ontworpen op natuurlijke convectie. dus een extra fan helpt eigenlijk alleen vrij goed op een lage radiator, die van nature weinig trekschacht heeft. Het echte probleem voor koelen met een radiator of convector zit hem in de waterflow richting, zoals al aangegeven.
De beste warmte overdracht ongeacht wat je doet is kruisstroom De hoogste gemiddelde delta t ontstaat dan.

Daarbij in dit topic LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen hebben de ventilatoren hun doel bewezen. Dat is inderdaad bij verwarmen. Maar bij koude is hetzelfde aan de hand. Dat is namelijk flow.
Waterflow en luchtflow bepalen het afgifte vermogen.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 07-09 16:19
Seafarer schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 15:16:
[...]

De beste warmte overdracht ongeacht wat je doet is kruisstroom De hoogste gemiddelde delta t ontstaat dan.

Daarbij in dit topic LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen hebben de ventilatoren hun doel bewezen. Dat is inderdaad bij verwarmen. Maar bij koude is hetzelfde aan de hand. Dat is namelijk flow.
Waterflow en luchtflow bepalen het afgifte vermogen.
mbt de flow: Nee dus.
* De waterflow is compleet anders omdat je een radiator van boven met koud gaat vullen (als je de CV flow niet omdraait),
* de Luchtflow zal van nature omdraaien en neerwaards worden ipv opwaards. Ventilatoren die dat gaan tegenwerken in de verkeerde richting lijkt me dus geen goed idee.

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:52
Als je nu koelt met een radiator dan word de eerste 10 cm koud de rest wordt niet benut van die radiator het gekoelde cv water valt als het ware gelijk naar beneden wat dus weer kort sluiting kan veroorzaken en je dus korte runs bij koelen krijg
Draai je de retour en aanvoer om bij koelen dan vult de radiator helemaal met het gekoelde cv water en zal een ventilator die rustig tegen of door de radiator blaast wel een behoorlijk effect hebben net als bij een convector ( jaga bevooroordeeld) dan dat er maar een klein stukje van een radiator gebruikt wordt
Vandaar het idee om bij koelen retour en aanvoer tijdelijk om te draaien
Hier begin ik er niet meer aan ben bezig met offertes voor airconditioning erbij te nemen dan wordt er ook gelijk ontvochtigt met koelen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 21:11

Seafarer

XXX

lc8 schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 15:44:
[...]


mbt de flow: Nee dus.
* De waterflow is compleet anders omdat je een radiator van boven met koud gaat vullen (als je de CV flow niet omdraait),
* de Luchtflow zal van nature omdraaien en neerwaards worden ipv opwaards. Ventilatoren die dat gaan tegenwerken in de verkeerde richting lijkt me dus geen goed idee.
Topic niet gelezen dus.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • LennG
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 29-08 15:02
Ik meld mij toch ook nog even terug na goede hulp van jullie een goede 2 weken geleden.

Onderhand draait de warmtepomp enigszins op koelstand (zo’n 2 runs per dag van 1 uur om tot Aanvoertemperatuir van 17 graden te komen) waarna die stopt.

Vervolgens gaat de compressor niet meer aan. Als test luchtvochtigheid in de binnenruimte teruggebracht naar 30% maar op dit geeft geen langere of extra koelruns.

Gevolg is dat de aanvoertemperatuur steeds oploopt tot 22-23 graden Voor de volgende run eindelijk start. Als ik bovenstaande berichten lees, zou die eigenlijk vrijwel continue moeten koelen tot de gewenste kamertemperatuur bereikt is.

Iemand enig idee wat ik nog kan doen?.

[ Voor 23% gewijzigd door LennG op 16-07-2026 00:15 ]


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:52
LennG schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 00:13:
Ik meld mij toch ook nog even terug na goede hulp van jullie een goede 2 weken geleden.

Onderhand draait de warmtepomp enigszins op koelstand (zo’n 2 runs per dag van 1 uur om tot Aanvoertemperatuir van 17 graden te komen) waarna die stopt.

Vervolgens gaat de compressor niet meer aan. Als test luchtvochtigheid in de binnenruimte teruggebracht naar 30% maar op dit geeft geen langere of extra koelruns.

Gevolg is dat de aanvoertemperatuur steeds oploopt tot 22-23 graden Voor de volgende run eindelijk start. Als ik bovenstaande berichten lees, zou die eigenlijk vrijwel continue moeten koelen tot de gewenste kamertemperatuur bereikt is.

Iemand enig idee wat ik nog kan doen?.
Ligt er aan waardoor die uitgeschakeld is, was die onder de gevraagde aanvoerstreeftemperatuur
Of greep de dauwpunt sensor in of was de gevraagde temperatuur gehaald
Er wordt ook veel vergeten dat wanneer de warmtepomp stopt met koelen dat die dan ook stopt met pompen waardoor de aanvoertemperatuur gemeten door de warmtepomp heel lang kouder kan blijven dan dat die gemeten wordt met eigen sensors op de aanvoer ergens in het systeem
Trucje kan zijn om dan even je thermostaat hoger te zetten bevooroordeeld op 26 graden en dan na 2 minuten weer terug te zetten op bevooroordeeld 22 graden dit zal dan de pompen weer starten en zou kunnen helpen als je warmtepomp lang uit blijft om dan weer wel te gaan koelen het probleem is niet altijd de luchtvochtigheid

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • LennG
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 29-08 15:02
Willem senior schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 10:39:
[...]

Ligt er aan waardoor die uitgeschakeld is, was die onder de gevraagde aanvoerstreeftemperatuur
Of greep de dauwpunt sensor in of was de gevraagde temperatuur gehaald
Er wordt ook veel vergeten dat wanneer de warmtepomp stopt met koelen dat die dan ook stopt met pompen waardoor de aanvoertemperatuur gemeten door de warmtepomp heel lang kouder kan blijven dan dat die gemeten wordt met eigen sensors op de aanvoer ergens in het systeem
Trucje kan zijn om dan even je thermostaat hoger te zetten bevooroordeeld op 26 graden en dan na 2 minuten weer terug te zetten op bevooroordeeld 22 graden dit zal dan de pompen weer starten en zou kunnen helpen als je warmtepomp lang uit blijft om dan weer wel te gaan koelen het probleem is niet altijd de luchtvochtigheid
Beste Willem, ik denk dat de warmtepomp uitschakelt omdat de aanvoerstreeftemperatuur bereikt is. Als ik deze aflees is die namelijk vaak Rond of 1 graag lager dan de beoogde temperatuur.

De pomp blijft draaien want die wordt door de warmtevraag (in dit geval Koeltevraag) gestuurd. Daardoor zie ik gaandeweg de aanvoertemperatuur oplopen doordat warmte wordt opgenomen door het water in de vloer. De aanvoertemperatuur is nu bijvoorbeeld 21,8 terwijl volgens de wp het dauwpunt op 17 graden ligt. Ik zou dan ook verwachten dat de compressor aan zou moeten gaan om de aanvoertemperatuur terug te brengen tot de beoogde 18 graden maar dat gebeurt niet.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t6tBDN1Mi1a-pIbO0Gjp8dApMJg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ahqkmibmuh021OixxH3QFB52.jpg?f=fotoalbum_large

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:52
LennG schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 18:53:
[...]

Beste Willem, ik denk dat de warmtepomp uitschakelt omdat de aanvoerstreeftemperatuur bereikt is. Als ik deze aflees is die namelijk vaak Rond of 1 graag lager dan de beoogde temperatuur.

De pomp blijft draaien want die wordt door de warmtevraag (in dit geval Koeltevraag) gestuurd. Daardoor zie ik gaandeweg de aanvoertemperatuur oplopen doordat warmte wordt opgenomen door het water in de vloer. De aanvoertemperatuur is nu bijvoorbeeld 21,8 terwijl volgens de wp het dauwpunt op 17 graden ligt. Ik zou dan ook verwachten dat de compressor aan zou moeten gaan om de aanvoertemperatuur terug te brengen tot de beoogde 18 graden maar dat gebeurt niet.

[Afbeelding]
Dan is de warmtepomp uitgegaan door de Aan/uit hysterese instelling waarschijnlijk
Ik weet niet of je een monoblock of split systeem hebt want bij een monoblock kun je deze niet aanpassen zover ik weet , als je een split systeem heb kun je deze wel korter zetten staat standaard op 150 en die kun je dan verlagen naar 100/120 bevooroordeeld dan zal de warmtepomp eerder starten maar ook eerder stoppen met koelen
Zit er ook nog een dauwpunt sensor ergens op je aanvoer leiding want als die maar een klein beetje vocht wordt stopt die ook met koelen en die werkt ook met een X timer voordat het koelen weer wordt hervat

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • jordyc
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 07-09 14:49
In dat geval zou ik ook kijken naar je warmte afgifte. Dat de temperatuur zo snel al onder de gewenste aanvoertemperatuur zit lijkt te duiden op een issue daarmee. Staan er niet toevallig groepen dicht of geblokkeerd?

Als je een externe pomp, zoals een budurus hebt kan je ook kijken of je de pomp snelheid omlaag kan zetten. Dan stroomt het water ook minder snel door je leidingen en heeft het meer tijd om op te warmen.

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 07-09 16:19
LennG schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 00:13:
Ik meld mij toch ook nog even terug na goede hulp van jullie een goede 2 weken geleden.

Onderhand draait de warmtepomp enigszins op koelstand (zo’n 2 runs per dag van 1 uur om tot Aanvoertemperatuir van 17 graden te komen) waarna die stopt.

Vervolgens gaat de compressor niet meer aan. Als test luchtvochtigheid in de binnenruimte teruggebracht naar 30% maar op dit geeft geen langere of extra koelruns.

Gevolg is dat de aanvoertemperatuur steeds oploopt tot 22-23 graden Voor de volgende run eindelijk start. Als ik bovenstaande berichten lees, zou die eigenlijk vrijwel continue moeten koelen tot de gewenste kamertemperatuur bereikt is.

Iemand enig idee wat ik nog kan doen?.
Als de pomp uitschakelt omdat de integraal van aanvoertemperatuur te ver beneden het setpoint komt ('hysterese":in graden-C * minuten), dan komt dat dus omdat de temperatuur onder het setpoint daalt gedurende langere tijd: dat is dan weer het verschil tussen het koelvermogen van de pomp en het afgegeven vermogen aan het huis.
aannemende dat de pomp al op minimum modulatie draait, kun je daar dus niks aan doen.
Het enige waar je dus iets aan kan doen is het afgegeven koel vermogen!

wat heeft daar invloed op?
- de water temperatuur (afgegeven vermogen is nagenoeg linear met de delta-T) -> zet deze zo koud als de condensatie toelaat...
- CV-water debiet: meer flow levert meer afgifte en een kleinere delta-T tussen aanvoer en retour. (warmer retourwater geeft minder vermogen af uiteraard) => Zet je CV-pomp (secundair dus) hoger
- Aanvoer-retour delta-T van de WP: zelfde => zet je koel-delta-T zo klein mogelijk (2C), dit regelt effectief ook de primaire flow.. lagere delta-T is hogere flow.
- afgifte van je verwarmingssysteem aan de lucht: verhoog de luchtflow (fans op radiator/convector en een plafond-fan voor algemene flow over een vloerverwarming.

vergeet ik nog iets?

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:52
lc8 schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 08:44:
[...]


Als de pomp uitschakelt omdat de integraal van aanvoertemperatuur te ver beneden het setpoint komt ('hysterese":in graden-C * minuten), dan komt dat dus omdat de temperatuur onder het setpoint daalt gedurende langere tijd: dat is dan weer het verschil tussen het koelvermogen van de pomp en het afgegeven vermogen aan het huis.
aannemende dat de pomp al op minimum modulatie draait, kun je daar dus niks aan doen.
Het enige waar je dus iets aan kan doen is het afgegeven koel vermogen!

wat heeft daar invloed op?
- de water temperatuur (afgegeven vermogen is nagenoeg linear met de delta-T) -> zet deze zo koud als de condensatie toelaat...
- CV-water debiet: meer flow levert meer afgifte en een kleinere delta-T tussen aanvoer en retour. (warmer retourwater geeft minder vermogen af uiteraard) => Zet je CV-pomp (secundair dus) hoger
- Aanvoer-retour delta-T van de WP: zelfde => zet je koel-delta-T zo klein mogelijk (2C), dit regelt effectief ook de primaire flow.. lagere delta-T is hogere flow.
- afgifte van je verwarmingssysteem aan de lucht: verhoog de luchtflow (fans op radiator/convector en een plafond-fan voor algemene flow over een vloerverwarming.

vergeet ik nog iets?
De Delta T is afhankelijk van je systeem, de standaard Delta T van 2 advies van nefit werkte hier niet dan kwam bij het opstarten de minimum aanvoertemperatuur telaag en kwam na het terug moduleren dan nog onder de minimum aanvoertemperatuur die ingesteld was en ging dan na 30/40 minuten draaien alweer uit
Nu met de Delta T op 2.8 ingesteld werkt het wel ( werkt eigenlijk het zelfde als bij verwarming)
Bij opstarten even onder je minimum ingestelde aanvoertemperatuur dan na terug modulatie warmtepomp zit je er boven en zal na verloop van tijd zaken onder het ingestelde minimum temperatuur en dan schakelt de warmtepomp uit
Wel heb ik bij koelen de boderus pomp op zijn hoogste stand staan en hij verwarming staat deze eentje lager (middelste stand)
Foto om het wat beter te laten zien: (en middelste run was warmwater run )
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ANZIW-C0K87ZzCir3UapRvTF8cQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JijabkGZyxSmUhdEXrbiXMO0.jpg?f=fotoalbum_large
Hier is de warmtepomp terug gemodulleerd en komt dan 1 graad hoger uit :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V8E16ZgRBXKPSX8_XH4aHYePIC0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NYjJ1oQcIH3il6SC3RNmkVex.jpg?f=fotoalbum_large
Flow zo hoog mogelijk als het kan is hij koelen en verwarming altijd beter krijg je geluid overlast dan pomp standje lager

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 22:11

The Legend

*Plop*

Ik heb een Bosch Compress 7400i 5kW hybride WP met een Nefit Trendline CV-ketel. De gasketel gebruik ik al jaren niet meer voor CV, de WP doet dat prima in z’n eentje. Ik heb nu een warmtepompboiler geplaatst voor het sanitair warm water. Inmiddels de aanvraag gedaan om de gasaansluiting te verwijderen.

Nu wil ik eigenlijk wel iets van een back-up voor het CV-gedeelte. Normaal gesproken zit er een back-up heater in de binnenunit, maar natuurlijk niet in mijn hybride-versie. Nu dacht ik dat misschien wel het simpelste is om een Bosch Tronic Heat 3500 4 of 6 kW van Marktplaats op te pikken en die in de plaats van de gasketel te hangen. Die gebruik ik dan in principe alleen bij een defect aan de WP.

Iemand hier gedachtes over? Zie ik dingen over het hoofd?

Ik ben toch malle pietje niet!


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 07-09 16:19
The Legend schreef op zondag 26 juli 2026 @ 17:16:
Ik heb een Bosch Compress 7400i 5kW hybride WP met een Nefit Trendline CV-ketel. De gasketel gebruik ik al jaren niet meer voor CV, de WP doet dat prima in z’n eentje. Ik heb nu een warmtepompboiler geplaatst voor het sanitair warm water. Inmiddels de aanvraag gedaan om de gasaansluiting te verwijderen.

Nu wil ik eigenlijk wel iets van een back-up voor het CV-gedeelte. Normaal gesproken zit er een back-up heater in de binnenunit, maar natuurlijk niet in mijn hybride-versie. Nu dacht ik dat misschien wel het simpelste is om een Bosch Tronic Heat 3500 4 of 6 kW van Marktplaats op te pikken en die in de plaats van de gasketel te hangen. Die gebruik ik dan in principe alleen bij een defect aan de WP.

Iemand hier gedachtes over? Zie ik dingen over het hoofd?
simpel idee en ik denk al jaren dat dat moet kunnen.

je zult :
- een sturing moeten hebben die onder de juiste conditie de E-ketel aanzet
- een garantie moeten hebben dat er altijd flow door de E-ketel is: heeft zo'n ding zijn eigen pomp zoals bijje oude ketel?

alternatief zou je ook een heater in je buffervat kunnen plaatsen als je dat hebt.. zelfde condities.

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 22:11

The Legend

*Plop*

lc8 schreef op zondag 26 juli 2026 @ 18:09:
[...]

simpel idee en ik denk al jaren dat dat moet kunnen.

je zult :
- een sturing moeten hebben die onder de juiste conditie de E-ketel aanzet
- een garantie moeten hebben dat er altijd flow door de E-ketel is: heeft zo'n ding zijn eigen pomp zoals bijje oude ketel?

alternatief zou je ook een heater in je buffervat kunnen plaatsen als je dat hebt.. zelfde condities.
Bosch Tronic Heat 3500 heeft idd een ingebouwde pomp en expansievat. Daarom leek me dit de meest simpele oplossing. Ik denk ook dat ik verder niet veel tijd besteed aan exacte aansturing: dat ding moet alleen tijdelijk wat doen als de WP stuk is. Dat kan dan wel ff houtje touwtje met een aparte thermostaat die ik ff ergens ophang.

Ik ben toch malle pietje niet!


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:52
The Legend schreef op zondag 26 juli 2026 @ 17:16:
Ik heb een Bosch Compress 7400i 5kW hybride WP met een Nefit Trendline CV-ketel. De gasketel gebruik ik al jaren niet meer voor CV, de WP doet dat prima in z’n eentje. Ik heb nu een warmtepompboiler geplaatst voor het sanitair warm water. Inmiddels de aanvraag gedaan om de gasaansluiting te verwijderen.

Nu wil ik eigenlijk wel iets van een back-up voor het CV-gedeelte. Normaal gesproken zit er een back-up heater in de binnenunit, maar natuurlijk niet in mijn hybride-versie. Nu dacht ik dat misschien wel het simpelste is om een Bosch Tronic Heat 3500 4 of 6 kW van Marktplaats op te pikken en die in de plaats van de gasketel te hangen. Die gebruik ik dan in principe alleen bij een defect aan de WP.

Iemand hier gedachtes over? Zie ik dingen over het hoofd?
Elektrische element in het buffervat plaatsen is het makkelijkste denk ik als je die hebt en dan een schakeling maken dat als het elektrische element aan gaat dat dan ook de boderus pomp aangaat ( als je die hebt ) en dit zou je met 1 relais kunnen maken en dit kun je met de hand inschakelen of een automatisering maken via home assistent

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 22:11

The Legend

*Plop*

Ik heb een standaard 50 liter buffervat van Nefit/Bosch. Volgens mij kan daar geen elektrisch element in toch?

Ik ben toch malle pietje niet!


  • caribman
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 29-08 09:50
Mijn WP heeft de instellingen mbt verwarmen / koelen als volgt staan:
  • Koeling inschakelen: 1 uur
    De voorwaarden voor koelen moeten gedurende 1 uur blijven gelden voordat de regeling koelbedrijf inschakelt. Dit voorkomt dat koeling start door een korte warme buitentemperatuurpiek.
  • Koeling uitschakelen: 15 uur
    Wanneer de koelvoorwaarden vervallen, wacht de regeling 15 uur voordat zij de koelmodus weer uitschakelt. Daardoor blijft de installatie gedurende een koele nacht of korte weersomslag in de koelseizoenstand en schakelt zij niet dagelijks heen en weer.
  • Verwarming inschakelen: 1 uur
    De voorwaarden voor verwarmen moeten 1 uur actief blijven voordat verwarming wordt vrijgegeven. Dit voorkomt starten door een tijdelijke afkoeling.
  • Verwarming uitschakelen: 1 uur
    Als de verwarmingsvoorwaarde verdwijnt, wacht de regeling 1 uur voordat verwarming wordt uitgeschakeld. Dit voorkomt korte, onnodige onderbrekingen bij wisselende temperatuur.
Deze instellingen staan in het servicemenu onder Verwarmen/koelen instellen > Verwarmingsgroep 1. Ze werken samen met de gedempte buitentemperatuur, de zomergrens van 17 °C en de koelstartgrens van 22 °C.

Nu vind ik "Koeling uitschakelen: 15 uur" wel erg ruim, ik ben benieuwd hoe het bij jullie staat ingesteld? Of 15 uur ook default is. Dit is mijn installatie:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_XpqsnutZ--4rDRujc5PTPck0Xs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/huRhZEk0uoYG6ZFU9sPgC97G.png?f=user_large

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:52
The Legend schreef op zondag 26 juli 2026 @ 19:20:
Ik heb een standaard 50 liter buffervat van Nefit/Bosch. Volgens mij kan daar geen elektrisch element in toch?
Ik heb net even gekeken bij mijn buffervat van 50 liter en daar kan inderdaad geen elektrische element in ik dacht dat het gat in het midden van het buffervat groter was en dat daar dan een elektrisch element in kon

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:52
caribman schreef op zondag 26 juli 2026 @ 19:38:
Mijn WP heeft de instellingen mbt verwarmen / koelen als volgt staan:
  • Koeling inschakelen: 1 uur
    De voorwaarden voor koelen moeten gedurende 1 uur blijven gelden voordat de regeling koelbedrijf inschakelt. Dit voorkomt dat koeling start door een korte warme buitentemperatuurpiek.
  • Koeling uitschakelen: 15 uur
    Wanneer de koelvoorwaarden vervallen, wacht de regeling 15 uur voordat zij de koelmodus weer uitschakelt. Daardoor blijft de installatie gedurende een koele nacht of korte weersomslag in de koelseizoenstand en schakelt zij niet dagelijks heen en weer.
  • Verwarming inschakelen: 1 uur
    De voorwaarden voor verwarmen moeten 1 uur actief blijven voordat verwarming wordt vrijgegeven. Dit voorkomt starten door een tijdelijke afkoeling.
  • Verwarming uitschakelen: 1 uur
    Als de verwarmingsvoorwaarde verdwijnt, wacht de regeling 1 uur voordat verwarming wordt uitgeschakeld. Dit voorkomt korte, onnodige onderbrekingen bij wisselende temperatuur.
Deze instellingen staan in het servicemenu onder Verwarmen/koelen instellen > Verwarmingsgroep 1. Ze werken samen met de gedempte buitentemperatuur, de zomergrens van 17 °C en de koelstartgrens van 22 °C.

Nu vind ik "Koeling uitschakelen: 15 uur" wel erg ruim, ik ben benieuwd hoe het bij jullie staat ingesteld? Of 15 uur ook default is. Dit is mijn installatie:

[Afbeelding]
Ik zet handmatig de warmtepomp zelf op continu koelen en in het najaar als het niet meer zo warm is maar nog geen verwarming nodig is deze terug op continu verwarming voor de winter dan heb je nooit met die timers te maken en wil je dan koelen of verwarmen dan werkt het ook gelijk

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
The Legend schreef op zondag 26 juli 2026 @ 17:16:
Ik heb een Bosch Compress 7400i 5kW hybride WP met een Nefit Trendline CV-ketel. De gasketel gebruik ik al jaren niet meer voor CV, de WP doet dat prima in z’n eentje. Ik heb nu een warmtepompboiler geplaatst voor het sanitair warm water. Inmiddels de aanvraag gedaan om de gasaansluiting te verwijderen.

Nu wil ik eigenlijk wel iets van een back-up voor het CV-gedeelte. Normaal gesproken zit er een back-up heater in de binnenunit, maar natuurlijk niet in mijn hybride-versie. Nu dacht ik dat misschien wel het simpelste is om een Bosch Tronic Heat 3500 4 of 6 kW van Marktplaats op te pikken en die in de plaats van de gasketel te hangen. Die gebruik ik dan in principe alleen bij een defect aan de WP.

Iemand hier gedachtes over? Zie ik dingen over het hoofd?
Mijn installateur heeft destijds dit als 1 van de twee opties geadviseerd.

Het was of:

1) binnenunit vervangen met de "all electric" versie
2) binnenunit laten hangen en de cv ketel vervangen met een elektrische ketel

Beide zouden volgens nefit moeten werken.

Probleem is alleen dat destijds beide ongeveer even duur was dus kon je net zo goed de binnenunit vervangen. Kan wel zijn dat die tronic heats op marktplaats een stuk goedkoper zijn, maar ik vond de nieuwprijs wel bizar hoog voor wat het is.

Wat betreft sturing, volgens mij kan zo'n tronic heat gewoon aan/uit gestuurd worden dus kan je hem direct aansluiten op de binnenunit van de WP (mijn huidige gas CV-ketel is ook aan/uit) en of hoef je daar geen speciale dingen voor te maken. De hybride binnenunit heeft een mengerklep die het water dat van de compressor komt mengt met water van de (elektrische) CV-ketel. De CV-ketel kan hij dan aan/uit sturen.

[ Voor 13% gewijzigd door jaapzb op 27-07-2026 10:10 ]

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022) - Kia e-Niro DynamicLine (MY2020) - Zaptec Go 2


  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 22:11

The Legend

*Plop*

jaapzb schreef op maandag 27 juli 2026 @ 10:06:
[...]


Mijn installateur heeft destijds dit als 1 van de twee opties geadviseerd.

Het was of:

1) binnenunit vervangen met de "all electric" versie
2) binnenunit laten hangen en de cv ketel vervangen met een elektrische ketel

Beide zouden volgens nefit moeten werken.

Probleem is alleen dat destijds beide ongeveer even duur was dus kon je net zo goed de binnenunit vervangen. Kan wel zijn dat die tronic heats op marktplaats een stuk goedkoper zijn, maar ik vond de nieuwprijs wel bizar hoog voor wat het is.

Wat betreft sturing, volgens mij kan zo'n tronic heat gewoon aan/uit gestuurd worden dus kan je hem direct aansluiten op de binnenunit van de WP (mijn huidige gas CV-ketel is ook aan/uit) en of hoef je daar geen speciale dingen voor te maken. De hybride binnenunit heeft een mengerklep die het water dat van de compressor komt mengt met water van de (elektrische) CV-ketel. De CV-ketel kan hij dan aan/uit sturen.
Wat kost het vervangen van zo’n binnenunit dan? En heb je ook het typenummer van de binnenunit?

Ik ben toch malle pietje niet!


  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 21:13
Pompadour schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 00:15:
[...]

Dat klinkt niet echt goed. Weet je ook waarom de runs worden afgebroken? En wordt die berekende aanvoertemperatuur ook gehaald? Met deze warmte zou ik het ook niet gek vinden als je vloer dan nat wordt.

Ter vergelijking: ik had ook dergelijke korte runs van 30-45 minuten met een aanvoer van 18 graden en dan een wachttijd van ca. 60-75 minuten. De runs werden onderbroken vanwege de dauwpuntsensor die uitsloeg op de vochtige aanvoerleiding. Op deze manier werkt je koeling ook nauwelijks met de huidige temperaturen: de tijd dat er gekoeld wordt, wordt volledig teniet gedaan door de tijd dat alles weer opwarmt omdat je WP per saldo langer in ruststand staat dan koelt.

Ik heb nu een ontvochtiger geplaatst in de technische ruimte (garage) waar de WP binnenunit staat. Deze is ingesteld op 50% luchtvochtigheid limiet en heb nu runs van vele uren omdat de dauwpuntsensor niet meer in error schiet vanwege vocht op de aanvoerleiding. Eigenlijk vrijwel continue koelen dus, enkel onderbroken voor warmwaterbereiding.

Ik heb ook de automation van @jordyc geïmplementeerd die automatisch de minimum aanvoertemperatuur aanpast op basis van de luchtvochtigheid, tot nu toe zijn de temperaturen en luchtvochtigheid niet meer zo hoog dat hier heel veel delta in zit, maar het werkt wel.

Uiteindelijk komt er toch wel een airconditioning verwacht ik, want het scheelt wel iets, maar voor mij te weinig om het echt aangenaam te maken
Hier dezelfde ervaring: sinds kort een luchtontvochtiger geplaatst in de ruimte waar ook de binnen unit en de vochtsensor op de leiding zit. De luchtontvochtiger staat nu ingesteld op 55%, de aanvoer temperatuur op minimaal 18 graden. In de EasyControl thermostaat in de woonkamer is de vochtmeting uitgeschakeld. Waar ik in het verleden willekeurige runs had heb ik nu langdurige runs die alleen onderbroken worden als de SWW aanmaak actief wordt. Waar het in het verleden lastig was om op de begane grond een temperatuur van ongeveer 21 graden te houden als het buiten boven de 30 graden was, is dat nu geen probleem.

Eerste verdieping is nog niet ideaal, daar is de temperatuur nu rond de 24-25 graden, maar dat was voordat de vloerkoeling goed werkte 28-29 graden als het buiten erg heet was.

Denk niet dat de vloerkoeling van de vloerverwarming op de eerste verdieping dit lager kan krijgen, in feite fungeert de vloerkoeling van de eerste verdieping als een soort plafondkoeling voor de begane grond. Dus wellicht volgend jaar alsnog kijken naar airco’s voor de eerste verdieping.

  • Yaay
  • Registratie: Januari 2022
  • Niet online
Mijn buitenunit staat een flink deel van de dag in de volle zon, waardoor de SWW run op elektrisch element gaat. Ik heb daarom de SWW planning verschoven naar andeee momenten maar dat heeft natuurlijk wel gevolg voor de COP en het verbruik komt nu vaak niet direct uit mijn PV.

Ik heb hier eerder gelezen dat SWW over gaat op Electrisch element bij TC3 van 35+

Nu valt me op dat deze temperatuur eerst gewoon rond de 20 hangt en dan binnen no-time naar 40+ piekt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vFwzexUF3hCFYKDt-PKCSBv7-sw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tOThomP5Sf3dSzRTSoiMGDci.jpg?f=fotoalbum_large

Ik hoop eigenlijk beter te begrijpen op basis van welke waarden de run op electrisch element gaat. Dan kan ik kijken welke momenten veilig zijn in de SWW planning en evt wat aanbrengen van schaduw zou doen.
Dus erg benieuwd naar ervaringen hieromtrent.

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 05-09 09:01
Yaay schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 15:43:
Mijn buitenunit staat een flink deel van de dag in de volle zon, waardoor de SWW run op elektrisch element gaat. Ik heb daarom de SWW planning verschoven naar andeee momenten maar dat heeft natuurlijk wel gevolg voor de COP en het verbruik komt nu vaak niet direct uit mijn PV.

Ik heb hier eerder gelezen dat SWW over gaat op Electrisch element bij TC3 van 35+

Nu valt me op dat deze temperatuur eerst gewoon rond de 20 hangt en dan binnen no-time naar 40+ piekt.

[Afbeelding]

Ik hoop eigenlijk beter te begrijpen op basis van welke waarden de run op electrisch element gaat. Dan kan ik kijken welke momenten veilig zijn in de SWW planning en evt wat aanbrengen van schaduw zou doen.
Dus erg benieuwd naar ervaringen hieromtrent.
Je moet naar de buiten temperatuur kijken, niet naar de TC3. Kijk bijvoorbeeld naar Air Inlet Temperature (TL2).

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • Yaay
  • Registratie: Januari 2022
  • Niet online
HansRemmerswaal schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 15:53:
[...]

Je moet naar de buiten temperatuur kijken, niet naar de TC3. Kijk bijvoorbeeld naar Air Inlet Temperature (TL2).
Dank, de TL2 blijft (net) onder de 35 graden, dus ligt de grens dan toch ergens anders? Of wordt bijv ook naar compressor inlet gekeken? TR5 die wel weer ruim boven de 35 komt.

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 05-09 09:01
Yaay schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 17:28:
[...]


Dank, de TL2 blijft (net) onder de 35 graden, dus ligt de grens dan toch ergens anders? Of wordt bijv ook naar compressor inlet gekeken? TR5 die wel weer ruim boven de 35 komt.
Ik denk eerder de TL2. Het enige recente voorbeeld dat ik kon vinden was 24 juni waar het elektrische elopement werd gebruik voor warm water. De TL2 was toen 35.1 graden... Daarna heb ik het verwarmen van de boiler naar de nacht verplaatst.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • Supermario16
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 23:09
Yaay schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 17:28:
[...]


Dank, de TL2 blijft (net) onder de 35 graden, dus ligt de grens dan toch ergens anders? Of wordt bijv ook naar compressor inlet gekeken? TR5 die wel weer ruim boven de 35 komt.
Ik heb hier ook last van. Ik probeer SWW runs rond 10.00 te plannen. Voldoende zon en nog geen stralingswarmte mijn mijn gevel op de buiteunit.

  • vdiermen
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 06-09 13:45
Yaay schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 15:43:
Mijn buitenunit staat een flink deel van de dag in de volle zon, waardoor de SWW run op elektrisch element gaat. Ik heb daarom de SWW planning verschoven naar andeee momenten maar dat heeft natuurlijk wel gevolg voor de COP en het verbruik komt nu vaak niet direct uit mijn PV.
voor mijn beeld, waarom gaat de SWW op elek. element als de buitenunit in de volle zon staat?

bij mij staat die ook in de volle zon maar springt het elek. element niet bij (voor zover ik kan zien)

[ Voor 10% gewijzigd door vdiermen op 03-08-2026 20:24 ]


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 05-09 09:01
vdiermen schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 20:23:
[...]

voor mijn beeld, waarom gaat de SWW op elek. element als de buitenunit in de volle zon staat?

bij mij staat die ook in de volle zon maar springt het elek. element niet bij (voor zover ik kan zien)
Blijkbaar een beveiliging tegen oververhitting of zo? Probleem treed alleen op bij hele hoge buitentemperaturen.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • Yaay
  • Registratie: Januari 2022
  • Niet online
vdiermen schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 20:23:
[...]

voor mijn beeld, waarom gaat de SWW op elek. element als de buitenunit in de volle zon staat?

bij mij staat die ook in de volle zon maar springt het elek. element niet bij (voor zover ik kan zien)
Bij mij staat de achterkant (met de koelribben) in de zon; daar zit vermoedelijk ook de air inlet sensor. Ik ga komende weken eens proberen of ik schaduw kan creëren en of dat verschil in werking heeft.

Daarnaast kwam ai nog met de suggestie om: select.boiler_wwmaxheat op 0KW te zetten. Ook dit ga ik testen.

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 05-09 09:01
Yaay schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 22:20:
[...]


Bij mij staat de achterkant (met de koelribben) in de zon; daar zit vermoedelijk ook de air inlet sensor. Ik ga komende weken eens proberen of ik schaduw kan creëren en of dat verschil in werking heeft.

Daarnaast kwam ai nog met de suggestie om: select.boiler_wwmaxheat op 0KW te zetten. Ook dit ga ik testen.
Of je SWW run een paar uur vervroegen.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • UnoS
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 08-08 01:24
Hi experts,

7 jaar na installatie wil ik eindelijk de optie voor vloerkoeling gebruiken van van mijn warmtepomp. (Huis heeft ook airco, maar niet overal)

Nu krijg ik het niet aan de praat, ik heb een nefit enviline , die door een honeywell evohome wordt aangestuurd. De nefit staat op auto, en zou moeten koelen, de honeywell staat ook op koelen? Maar de pomp gaat niet aan…

Iemand een tip?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/989hq6lkQ0kJd3tcRYi0rDZDxHg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pa3YhWbr3wXSNpTsxIfYpuAh.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hFjpEmY4eQwaCKCAKUJnRUUHdx8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HH6pYJcx6E7Y9ebwdHNj3ynQ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8KAs73rmvDkvHLGLqUnMu6wLRIg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gUjPVO7UwlJRekrR76oiMDeu.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GwBszVGgvZoT6sNlXDKKVmRqRsg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Cv6H8OG2g4E0bsWxfwxO7mnL.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i7zXF0Jt3qRhd5GB_KIOZw8vkys=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sYp5KgWI3tJL23DD5uxGYes3.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pqhIvvepCUevq6ysEG-d-YnAVl4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VHfaiGfrybXMHdI5eQbJEEi6.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 73% gewijzigd door UnoS op 05-08-2026 22:15 ]

Nefit EnviLine A/W split 7kW, honeywell evohome, 40x PV solaredge optimizers 9kW omvormer


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:52
UnoS schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 22:13:
Hi experts,

7 jaar na installatie wil ik eindelijk de optie voor vloerkoeling gebruiken van van mijn warmtepomp. (Huis heeft ook airco, maar niet overal)

Nu krijg ik het niet aan de praat, ik heb een nefit enviline , die door een honeywell evohome wordt aangestuurd. De nefit staat op auto, en zou moeten koelen, de honeywell staat ook op koelen? Maar de pomp gaat niet aan…

Iemand een tip?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik vermoed dat het probleem bij de Honeywell evohome zit
Systeem met naregeling is moeilijker dacht dat je zelfs een relais nodig had om het koelen aan te zetten
Je kunt proberen de warmtepomp op continu koelen te zetten dan 1 uur wachten dan thermostaat lager zetten bevoorbeeld op 19 graden dan zou de boderus pomp aan moeten gaan
(Als je 20 graden op de thermostaat als kamer temperatuur instelt gaat de pomp pas draaien bij 21 gemeten temperatuur zit 1 graad verschil tussen voor dat de warmtepomp iets gaat doen )
Als dan de pomp gaat draaien dan zou de warmtepomp na een tijdje moeten gaan koelen
Als het werkt met de honeywell , ik zelf ken dat Systeem van honeywell niet om je daarbij te helpen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
UnoS schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 22:13:
Hi experts,

7 jaar na installatie wil ik eindelijk de optie voor vloerkoeling gebruiken van van mijn warmtepomp. (Huis heeft ook airco, maar niet overal)

Nu krijg ik het niet aan de praat, ik heb een nefit enviline , die door een honeywell evohome wordt aangestuurd. De nefit staat op auto, en zou moeten koelen, de honeywell staat ook op koelen? Maar de pomp gaat niet aan…

Iemand een tip?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Wat stuurt je evohome aan? Zonekleppen? CV-pomp? Het evohome systeem moet op de een of andere manier koelvraag genereren.

Bij mij gebeurt dat door de CV-pomp aan te schakelen. Daardoor ontstaat flow door de vloeren en over de temperatuursensor en als de evohome maar in standje "koelen" staat gaat hij uiteindelijk wel koelen.

Heb je op de eerste pagina van het display een sneeuwvlokje staan?
Zo niet probeer hem eens op constant koelen te zetten ipv auto.

Ik heb hem eigenlijk nooit op auto staan maar gewoon op constant koelen als ik wil koelen - wachten op omschakeling van verwarmen/uit naar koelen duurt mij te lang.

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022) - Kia e-Niro DynamicLine (MY2020) - Zaptec Go 2


  • ihsahn
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 06-09 23:48
Inderdaad... de warmtepomp op continu koelen zetten is heel verstandig. Ik zie alleen in de eerste foto dat de buitentemperatuur op dat moment 22 graden is. Wat geeft je warmtepomp als buitentemperatuur aan en waar is de vrijgave voor het koelbedrijf bij jou op ingesteld? Als dat de standaard van 24 is gaat het koelbedrijf sowieso op dat moment niet actief worden.

  • wiene
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 04-09 15:15
Ik ben bezig met vervangingstraject van mijn hybride Itho HP Cube ketel naar een Nefit Bosch Full electric warmtemomp compress 5800i met alle toebehoren, buffervat, boilervat etc. Offerte ligt er al, ik maak me alleen veel zorgen over het verwarmen van de badkamer.

Huis bouwjaar 2012. Beneden is er alleen vloerverwarming LT. Boven radiatoren en op de badkamer vloerverwarming en een design radiator (geen LTV). Radiatoren boven hebben nog nooit open gestaan. Alleen badkamer wordt verwarmd. Boven is nu HT zone. Verder mechanische ventilatie.

Nu had ik met het huidige hybride systeem ook al het probleem dat er met zonnige koude winterdagen er beneden geen warmtevraag is, dus wordt de badkamer niet warm. Badkamer zit ook nog aan de koude kant van het huis (noorden), dus die is altijd relatief kouder. Vandaar dat ik toen een 2e thermostaat op de badkamer heb bijgeplaatst om de badkamer onafhankelijk te kunnen verwarmen, dit werkt verder prima.

Nu zou ik dus ook graag bij de Nefit full electric warmtepomp een 2e themostaat op de badkamer gebruiken.

Volgens de installateur is het niet mogelijk een 2e thermostaat te gebruiken op de full electric warmtepomp, (of/of regeling). Het zou me namelijk niet veel uit maken dat als de badkamer warmtevraag zou hebben beneden het ook iets warmer zou worden, immers blijft het watercircuit dan groot en voorkomt pendelen. Advies installateur is dan om een volledige zoneregeling te kiezen. Dit zou ook nog naderhand kunnen. Eventueel elektrische radiator bijplaatsen, maar dat wil ik ten alle tijde voorkomen, met zo'n grote investering zou ik er dan bijna op achteruit gaan.

Maak ik me terecht zorgen over de badkamer? Of krijg ik die met tuning ingeregeld?
Stel ik kies voor zoneregeling. Zoneregeling leent zich toch niet goed voor een warmtepomp, wat als mijn badkamer alleen warmtevraag heeft?

Ik ben ook niet perse opzoek naar volledige zoneregeling, maar als dat de enige manier is om de badkamer warm te krijgen heb ik het er graag voor over.
Ik ben ook handig met home assistant, heb ook al een temperatuur/vocht sensor op de badkamer, die de mechanische ventillatie aanstuurt. Geen idee of ik daarmee ook de warmtepomp kan sturen.

Iemand tips/advies. Ik heb alle berichten mbt badkamer namelijk gelezen en zie dat er wel meer mensen zijn met een koude badkamer. Dat wil ik op voorhand voorkomen.

  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 19:13
wiene schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 11:51:
Ik ben bezig met vervangingstraject van mijn hybride Itho HP Cube ketel naar een Nefit Bosch Full electric warmtemomp compress 5800i met alle toebehoren, buffervat, boilervat etc. Offerte ligt er al, ik maak me alleen veel zorgen over het verwarmen van de badkamer.

Huis bouwjaar 2012. Beneden is er alleen vloerverwarming LT. Boven radiatoren en op de badkamer vloerverwarming en een design radiator (geen LTV). Radiatoren boven hebben nog nooit open gestaan. Alleen badkamer wordt verwarmd. Boven is nu HT zone. Verder mechanische ventilatie.

Iemand tips/advies. Ik heb alle berichten mbt badkamer namelijk gelezen en zie dat er wel meer mensen zijn met een koude badkamer. Dat wil ik op voorhand voorkomen.
Heb je al eens gedraaid met WA regeling (stooklijn obv buitentemperatuur met voetpunt) en zo min mogelijk thermostaat invloed ?

Ik zet op de badkamer de radiator vol open (wel uitkijken dat je geen "hydraulische kortsluiting" daar krijgt), en beneden radiatoren geknepen en alles op vloerverwarming. Bij mij gaat er dan voldoende richting badkamer om ook die goed te verwarmen

[ Voor 3% gewijzigd door Maurice v/d Zwaan op 06-08-2026 12:56 ]


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 05-09 09:01
wiene schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 11:51:
Ik ben bezig met vervangingstraject van mijn hybride Itho HP Cube ketel naar een Nefit Bosch Full electric warmtemomp compress 5800i met alle toebehoren, buffervat, boilervat etc. Offerte ligt er al, ik maak me alleen veel zorgen over het verwarmen van de badkamer.

Huis bouwjaar 2012. Beneden is er alleen vloerverwarming LT. Boven radiatoren en op de badkamer vloerverwarming en een design radiator (geen LTV). Radiatoren boven hebben nog nooit open gestaan. Alleen badkamer wordt verwarmd. Boven is nu HT zone. Verder mechanische ventilatie.

Nu had ik met het huidige hybride systeem ook al het probleem dat er met zonnige koude winterdagen er beneden geen warmtevraag is, dus wordt de badkamer niet warm. Badkamer zit ook nog aan de koude kant van het huis (noorden), dus die is altijd relatief kouder. Vandaar dat ik toen een 2e thermostaat op de badkamer heb bijgeplaatst om de badkamer onafhankelijk te kunnen verwarmen, dit werkt verder prima.

Nu zou ik dus ook graag bij de Nefit full electric warmtepomp een 2e themostaat op de badkamer gebruiken.

Volgens de installateur is het niet mogelijk een 2e thermostaat te gebruiken op de full electric warmtepomp, (of/of regeling). Het zou me namelijk niet veel uit maken dat als de badkamer warmtevraag zou hebben beneden het ook iets warmer zou worden, immers blijft het watercircuit dan groot en voorkomt pendelen. Advies installateur is dan om een volledige zoneregeling te kiezen. Dit zou ook nog naderhand kunnen. Eventueel elektrische radiator bijplaatsen, maar dat wil ik ten alle tijde voorkomen, met zo'n grote investering zou ik er dan bijna op achteruit gaan.

Maak ik me terecht zorgen over de badkamer? Of krijg ik die met tuning ingeregeld?
Stel ik kies voor zoneregeling. Zoneregeling leent zich toch niet goed voor een warmtepomp, wat als mijn badkamer alleen warmtevraag heeft?

Ik ben ook niet perse opzoek naar volledige zoneregeling, maar als dat de enige manier is om de badkamer warm te krijgen heb ik het er graag voor over.
Ik ben ook handig met home assistant, heb ook al een temperatuur/vocht sensor op de badkamer, die de mechanische ventillatie aanstuurt. Geen idee of ik daarmee ook de warmtepomp kan sturen.

Iemand tips/advies. Ik heb alle berichten mbt badkamer namelijk gelezen en zie dat er wel meer mensen zijn met een koude badkamer. Dat wil ik op voorhand voorkomen.
Ik heb vloerverwarming beneden en radiatoren op de 1e en 2e etage. Mijn design radiator in de badkamer heb ik flink afgeknepen omdat het water te warm retour ging. Beter is het om zo een te vervangen door een lage temperatuur versie of een elektrische versie met timer.

Twee thermostaten aansluiten is niet mogelijk. Je er wel voor kiezen om geen thermostaat aan te sluiten en via BBQKees een virtuele thermostaat te maken. Met een thermometer in de badkamer en de huiskamer die je uitleest via Home Assistant kun je die virtuele thermostaat dan aansturen. Maar ja... moet je ook via Home Assistant de gewenste temperatuur instellen...

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • Arno90
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 07-09 13:33
Wij hebben een Bosch 5800i all electric warmtepomp met een 170 liter boiler. Via de Homecom Easy app heb ik ingesteld dat de boiler alleen mag verwarmen tussen 11:00 en 17:00. We hebben dan immers 'gratis' stroom van de zonnepanelen. Dit gaat prima. Volgens mij is het klokprogramma i.c.m. 'eco'. In het installateursmenu zie ik dat de starttemperatuur 51 graden is en stoptemperatuur 58 graden.

De stoptemperatuur wil ik graag stap voor stap verlagen (eerst naar 55 graden) om te kijken hoe laag we kunnen gaan zonder zonder warmwater te komen zitten. Alleen moet je de starttemperatuur dan ook mee verlagen met hetzelfde aantal graden? Desinfectie draait iedere dinsdagmiddag op 60 graden.

En zie ik iets over het hoofd? Zijn er nog betere manieren om het warmwater efficiënter te regelen?

(Voor mij is dit allemaal nieuw en een eerste stap om de warmtepomp zo energiezuinig mogelijk te krijgen).

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 21:11

Seafarer

XXX

wiene schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 11:51:


Maak ik me terecht zorgen over de badkamer? Of krijg ik die met tuning ingeregeld?
Als de radiator qua vermogen te klein is dan kun je inregelen wat je wilt maar als het afgifte oppervlak te klein is dan gaat het gewoon niet lukken.

Met een eenvoudige handdoek radiator (allemaal pijpjes) van 60 bij 60 kun je gewoon geen badkamer verwarmen.

Voorbeeld: Ik heb een 500 x 1800mm dubbelplaats radiator 1956watt bij 75/65/20, 161ltr/hrs. vasco Zaros V100. badkamer op Oost, 1 buitengevel, relatief groot raam met HR++ glas en GEEN tegels op de massieve betonvloer van 20cm. prachtige pvc nep tegels. (Aanrader) vloer oppvlak 2,50 x 2,50mtr.
CV aanvoer temperatuur: 48°C en de eclipse flow regelaar staat continue op maar 40 ltr/hrs. (dat is inderdaad maar 25% van de originele flow). Dit is gedaan omdat de thermostaat knop onderaan de radiator dicht bij de vloer heel erg snel de weg kwijt is als er een beetje koude lucht overheen trekt.

Dus je hebt niet zoveel nodig, maar je afgifte moet zo groot mogenlijk zijn, en liefst nog een beetje massa erin.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 19:13
Arno90 schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 16:09:
Wij hebben een Bosch 5800i all electric warmtepomp met een 170 liter boiler. Via de Homecom Easy app heb ik ingesteld dat de boiler alleen mag verwarmen tussen 11:00 en 17:00. We hebben dan immers 'gratis' stroom van de zonnepanelen. Dit gaat prima. Volgens mij is het klokprogramma i.c.m. 'eco'. In het installateursmenu zie ik dat de starttemperatuur 51 graden is en stoptemperatuur 58 graden.

De stoptemperatuur wil ik graag stap voor stap verlagen (eerst naar 55 graden) om te kijken hoe laag we kunnen gaan zonder zonder warmwater te komen zitten. Alleen moet je de starttemperatuur dan ook mee verlagen met hetzelfde aantal graden? Desinfectie draait iedere dinsdagmiddag op 60 graden.

En zie ik iets over het hoofd? Zijn er nog betere manieren om het warmwater efficiënter te regelen?

(Voor mij is dit allemaal nieuw en een eerste stap om de warmtepomp zo energiezuinig mogelijk te krijgen).
De ranges worden beperkt door de mode die je kiest. Ik heb gekozen voor Eco+ omdat ik daarbij de beste range kon kiezen.

Mijn starttemperatuur (300L vat) is 30C en stop staat op 52. Vrijwel nooit problemen met warm water / douchen. De temperatuur is halverwege het vat, dus bij 30C zit er nog warmer bovenin, en ik merk vooral dat hij onder de 38 oid heel snel daalt, dus dan de 30 ook wel aantikt.

Daarnaast heb ik nog wel iets ingebouwd in HA, dat bij goedkope tarieven hij onder de 40 al gaat verwarmen (door boost te gebruiken). Daarnaast heb ik de delta bij verwarmen SWW op 6K gezet, waardoor hij vrij rustig opwarmt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gilBNkVJ8hvlaqORfgUIQ_zAD0U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/H5QOU2xRijKmumEbrwAQZdCx.png?f=fotoalbum_large

  • Arno90
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 07-09 13:33
Maurice v/d Zwaan schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 16:53:
[...]

De ranges worden beperkt door de mode die je kiest. Ik heb gekozen voor Eco+ omdat ik daarbij de beste range kon kiezen.

Mijn starttemperatuur (300L vat) is 30C en stop staat op 52. Vrijwel nooit problemen met warm water / douchen. De temperatuur is halverwege het vat, dus bij 30C zit er nog warmer bovenin, en ik merk vooral dat hij onder de 38 oid heel snel daalt, dus dan de 30 ook wel aantikt.

Daarnaast heb ik nog wel iets ingebouwd in HA, dat bij goedkope tarieven hij onder de 40 al gaat verwarmen (door boost te gebruiken). Daarnaast heb ik de delta bij verwarmen SWW op 6K gezet, waardoor hij vrij rustig opwarmt.
[Afbeelding]
Dank voor je reactie!

Eigenlijk zeg je dus dat je iedere range kan instellen afhankelijk van je eigen voorkeuren?

En wat bedoel je met Delta verwarmen sww op 6k gezet? Want ik vind inderdaad dat de boiler heel snel wil opwarmen. Ik vind het prima als ie daar wat langer over doet we daarmee een lagere piek hebben in het stroomverbruik. Dat betekent dat we dan meer van de zonnestroom kunnen gebruiken.

  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 19:13
Arno90 schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 18:19:
[...]

Dank voor je reactie!

Eigenlijk zeg je dus dat je iedere range kan instellen afhankelijk van je eigen voorkeuren?

En wat bedoel je met Delta verwarmen sww op 6k gezet? Want ik vind inderdaad dat de boiler heel snel wil opwarmen. Ik vind het prima als ie daar wat langer over doet we daarmee een lagere piek hebben in het stroomverbruik. Dat betekent dat we dan meer van de zonnestroom kunnen gebruiken.
Heb je bbq kees of ga je nog via het menu van de 5800i (of heb je die nog niet). Via de 5800i menu's kun je het ook instellen, daarbij kies je eerst comfort/eco/eco+ en dan zul je zien dat de start/eind andere ranges hebben, dus die moet je eerst goedzetten, daarna kon ik voor deze waarden gaan. De 6K temp verschil bij opwarmen zit in datzelfde menu (wat dit doet is zorgen dat de aanvoer temperatuur richting het vat 6C boven TW1 gehouden wordt, ik vind hem dan alsnog snel gaan, lager kan ik geloof ik niet, en ik heb ook silent mode nog aanstaan)

  • Arno90
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 07-09 13:33
Maurice v/d Zwaan schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 19:20:
[...]

Heb je bbq kees of ga je nog via het menu van de 5800i (of heb je die nog niet). Via de 5800i menu's kun je het ook instellen, daarbij kies je eerst comfort/eco/eco+ en dan zul je zien dat de start/eind andere ranges hebben, dus die moet je eerst goedzetten, daarna kon ik voor deze waarden gaan. De 6K temp verschil bij opwarmen zit in datzelfde menu (wat dit doet is zorgen dat de aanvoer temperatuur richting het vat 6C boven TW1 gehouden wordt, ik vind hem dan alsnog snel gaan, lager kan ik geloof ik niet, en ik heb ook silent mode nog aanstaan)
Ik heb nog geen bbq kees. Ik ben nog een echte leek op dit gebied. Ik gebruik de controller op de tower. WP laten installeren en verder niet weer naar omgekeken. Wat mij betreft komt nu langzaam het moment om me erin te verdiepen en te optimaliseren.

En TW1 is de temperatuur van het warmwater in de boiler (to be sure).

Overigens super fijn dat je zo uitgebreid reageert. Ik zal vandaag even kijken of ik e.e.a. kan aanpassen.

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 05-09 09:01
Arno90 schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 08:05:
[...]

Ik heb nog geen bbq kees. Ik ben nog een echte leek op dit gebied. Ik gebruik de controller op de tower. WP laten installeren en verder niet weer naar omgekeken. Wat mij betreft komt nu langzaam het moment om me erin te verdiepen en te optimaliseren.

En TW1 is de temperatuur van het warmwater in de boiler (to be sure).

Overigens super fijn dat je zo uitgebreid reageert. Ik zal vandaag even kijken of ik e.e.a. kan aanpassen.
Dat is de sensor die ergens op de helft van je boiler zit

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • wiene
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 04-09 15:15
Maurice v/d Zwaan schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 12:54:
[...]

Heb je al eens gedraaid met WA regeling (stooklijn obv buitentemperatuur met voetpunt) en zo min mogelijk thermostaat invloed ?

Ik zet op de badkamer de radiator vol open (wel uitkijken dat je geen "hydraulische kortsluiting" daar krijgt), en beneden radiatoren geknepen en alles op vloerverwarming. Bij mij gaat er dan voldoende richting badkamer om ook die goed te verwarmen
Ik heb nu nog niks (offerte stadium), wil het gaan vervangen, vandaar dat ik me eerst wil verdiepen. WA regeling zou inderdaad kunnen, gebruik nu eigenlijk ook geen thermostaat beneden, anders dan dat er een streef temperatuur gehaald wordt. Thermostaat zou in het uiterste geval ook op de badkamer kunnen hangen als daar de meeste warmtevraag is.
HansRemmerswaal schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 13:08:
[...]

Ik heb vloerverwarming beneden en radiatoren op de 1e en 2e etage. Mijn design radiator in de badkamer heb ik flink afgeknepen omdat het water te warm retour ging. Beter is het om zo een te vervangen door een lage temperatuur versie of een elektrische versie met timer.

Twee thermostaten aansluiten is niet mogelijk. Je er wel voor kiezen om geen thermostaat aan te sluiten en via BBQKees een virtuele thermostaat te maken. Met een thermometer in de badkamer en de huiskamer die je uitleest via Home Assistant kun je die virtuele thermostaat dan aansturen. Maar ja... moet je ook via Home Assistant de gewenste temperatuur instellen...
Ik wil liever niks aan de badkamer vervangen, zou oud is het huis nog niet (2012), en dus is de badkamer vrij nieuw. Hybride ketel is helaas wat vroeg aan vervanging toe. In de buurt van de radiator is geen stopcontact. Verder zit er gewoon vloerverwarming op de badkamer. Ik gebruik nu al water van max 55 graden voor de radiator. Radiator is ca 2000 Watt, best een grote. Vasco Niva N2L1. Ik ben niet bang dat de warmtepomp de badkamer niet warm krijgt. Meer dat als ik thermostaat gestookt ga werken met een thermostaat beneden dat de badkamer niet warm zou worden. Maar zie al veel bruikbare tips, zoals stooklijn met nauwelijks thermostaat invloed.
Seafarer schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 16:52:
[...]

Als de radiator qua vermogen te klein is dan kun je inregelen wat je wilt maar als het afgifte oppervlak te klein is dan gaat het gewoon niet lukken.

Met een eenvoudige handdoek radiator (allemaal pijpjes) van 60 bij 60 kun je gewoon geen badkamer verwarmen.

Voorbeeld: Ik heb een 500 x 1800mm dubbelplaats radiator 1956watt bij 75/65/20, 161ltr/hrs. vasco Zaros V100. badkamer op Oost, 1 buitengevel, relatief groot raam met HR++ glas en GEEN tegels op de massieve betonvloer van 20cm. prachtige pvc nep tegels. (Aanrader) vloer oppvlak 2,50 x 2,50mtr.
CV aanvoer temperatuur: 48°C en de eclipse flow regelaar staat continue op maar 40 ltr/hrs. (dat is inderdaad maar 25% van de originele flow). Dit is gedaan omdat de thermostaat knop onderaan de radiator dicht bij de vloer heel erg snel de weg kwijt is als er een beetje koude lucht overheen trekt.

Dus je hebt niet zoveel nodig, maar je afgifte moet zo groot mogenlijk zijn, en liefst nog een beetje massa erin.
Mijn radiator is ook ongeveerd zo groot. Zie quote op iemand anders hierboven. Ik heb tevens vloerverwarming op de badkamer, ik verwacht dat die al voldoende is om de badkamer warm te houden, als ik hem gewoon continu op temperatuur houd. Misschien minimale nachtverlaging.

Met alle tips, denk ik wel dat ik het aan durf zonder zoneregeling. Worst case komt er dan later nog zoneregeling.

  • Arno90
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 07-09 13:33
HansRemmerswaal schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 08:32:
[...]

Dat is de sensor die ergens op de helft van je boiler zit
Helder.

Ik heb nu het warmwater op eco+ gezet met starttemperatuur 35 graden en stoptemperatuur 52 graden. Scheelt toch ten opzichte van Eco met 51-58 graden.

Met betrekking tot TW1 dat kon ik niet letterlijk vinden, maar bij inschakelen van expertaanzicht verschijnen er drie opties:

1. Comfort temp.versch. voor laden 13k
2. Eco temp. versch. voor laden 11k
3. Eco+ temp. versch. voor laden 9k. Betekent dit dat onze boiler nu gaat verwarmen als het warmwater onder 44 graden komt?

Overigens heb ik nog steeds het klokprogramma ingesteld; verwarmen warmwater mag alleen tussen 11:00 en 17:00 vanwege zonnestroom.

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 05-09 09:01
Arno90 schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 10:18:
[...]

Helder.

Ik heb nu het warmwater op eco+ gezet met starttemperatuur 35 graden en stoptemperatuur 52 graden. Scheelt toch ten opzichte van Eco met 51-58 graden.

Met betrekking tot TW1 dat kon ik niet letterlijk vinden, maar bij inschakelen van expertaanzicht verschijnen er drie opties:

1. Comfort temp.versch. voor laden 13k
2. Eco temp. versch. voor laden 11k
3. Eco+ temp. versch. voor laden 9k. Betekent dit dat onze boiler nu gaat verwarmen als het warmwater onder 44 graden komt?

Overigens heb ik nog steeds het klokprogramma ingesteld; verwarmen warmwater mag alleen tussen 11:00 en 17:00 vanwege zonnestroom.
Maar dan gaat de boiler pas opwarmen als de temperatuur onder de 35 graden komt. Zal je net zien dat dit om 17.05 uur gebeurd en je de volgende dag geen warm water hebt om te douchen.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • Arno90
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 07-09 13:33
HansRemmerswaal schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 14:32:
[...]

Maar dan gaat de boiler pas opwarmen als de temperatuur onder de 35 graden komt. Zal je net zien dat dit om 17.05 uur gebeurd en je de volgende dag geen warm water hebt om te douchen.
Dat ging ook al even door mijn hoofd en is natuurlijk niet handig. Wat is dan wijsheid qua start temperatuur? Standaard was eco+ 44-53. Nu dus 35-52.

Zelfde verschil aanhouden? 43-52?

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 05-09 09:01
Ik had dus het probleem van de koude douche… mijn instelling is nu 42/50 en mijn boiler verwarmd tussen 00.00 en 03.00 uur, dus in de nacht.

Mijn vat koelt ongeveer 0.3 graden per uur af. Dus als ik 10 uur eerder zou verwarmen moeten de temperaturen 3 graden hoger.

Afweging tussen iets hogere COP en kortere run door lagere gewenste temperatuur.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 19:13
Arno90 schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 10:18:
[...]

Helder.

Ik heb nu het warmwater op eco+ gezet met starttemperatuur 35 graden en stoptemperatuur 52 graden. Scheelt toch ten opzichte van Eco met 51-58 graden.

Met betrekking tot TW1 dat kon ik niet letterlijk vinden, maar bij inschakelen van expertaanzicht verschijnen er drie opties:

1. Comfort temp.versch. voor laden 13k
2. Eco temp. versch. voor laden 11k
3. Eco+ temp. versch. voor laden 9k. Betekent dit dat onze boiler nu gaat verwarmen als het warmwater onder 44 graden komt?

Overigens heb ik nog steeds het klokprogramma ingesteld; verwarmen warmwater mag alleen tussen 11:00 en 17:00 vanwege zonnestroom.
temp versch. voor laden is de setting die ik eerder noemde.. Dit is geen setting voor de start/einde temperatuur, maar tijdens het opwarmen ("laden") zal hij dus 9C/9K boven de TW1 gaan zitten met het water dat door het vat wordt gepompt om te verwarmen. Ik heb deze naar 6K gezet, waardoor hij nog minder hard hoeft te werken (en ook minder overshoot heeft).

Dus je water komt op 35C, en de SWW run gaat lopen (n.b. 35C is halverwege het vat), hij gaat bij temp versch voor laden van 9K dan 44 graden door het vat heen pompen. Als het vat dan 36C is, gaat hij 45 graden pompen etc. Vlak voordat hij je eind temperatuur van 52C bereikt zal hij dus 60C water maken en dat er doorheen pompen.

Mijn ervaringen met 6K zijn prima. Mijn 5800i hoeft dan voor het laatste stukje maar 59C te maken en dat is voor R290 warmtepomp heel eenvoudig.

[ Voor 4% gewijzigd door Maurice v/d Zwaan op 08-08-2026 20:11 ]


  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 21:13
wiene schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 16:57:
[...]

Ik heb nu nog niks (offerte stadium), wil het gaan vervangen, vandaar dat ik me eerst wil verdiepen. WA regeling zou inderdaad kunnen, gebruik nu eigenlijk ook geen thermostaat beneden, anders dan dat er een streef temperatuur gehaald wordt. Thermostaat zou in het uiterste geval ook op de badkamer kunnen hangen als daar de meeste warmtevraag is.


[...]

Ik wil liever niks aan de badkamer vervangen, zou oud is het huis nog niet (2012), en dus is de badkamer vrij nieuw. Hybride ketel is helaas wat vroeg aan vervanging toe. In de buurt van de radiator is geen stopcontact. Verder zit er gewoon vloerverwarming op de badkamer. Ik gebruik nu al water van max 55 graden voor de radiator. Radiator is ca 2000 Watt, best een grote. Vasco Niva N2L1. Ik ben niet bang dat de warmtepomp de badkamer niet warm krijgt. Meer dat als ik thermostaat gestookt ga werken met een thermostaat beneden dat de badkamer niet warm zou worden. Maar zie al veel bruikbare tips, zoals stooklijn met nauwelijks thermostaat invloed.


[...]

Mijn radiator is ook ongeveerd zo groot. Zie quote op iemand anders hierboven. Ik heb tevens vloerverwarming op de badkamer, ik verwacht dat die al voldoende is om de badkamer warm te houden, als ik hem gewoon continu op temperatuur houd. Misschien minimale nachtverlaging.

Met alle tips, denk ik wel dat ik het aan durf zonder zoneregeling. Worst case komt er dan later nog zoneregeling.
Je zal in de vloerverwarmingsverdelers de flow van de verschillende groepen moeten inregelen. Hierbij kan je over de zoen van de badkamer meer flow laten lopen, terwijl je de andere zones knijpt. Hiermee dwing je af dat de badkamer meer warmte toegevoerd krijgt. Daarnaast, maar ik weet niet of dit bij 5800 mogelijk (wel bij 7400) is er de mogelijkheid om een 2e cv circuit op te nemen, die ook weer zijn eigen regeling heeft). Dan zou je deze voor de badkamer kunnen gebruiken ( weet alleen dan niet of er in dit geval een 2e thermostaat benodigd is).

  • wiene
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 04-09 15:15
Nous112 schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 22:10:
[...]

Je zal in de vloerverwarmingsverdelers de flow van de verschillende groepen moeten inregelen. Hierbij kan je over de zoen van de badkamer meer flow laten lopen, terwijl je de andere zones knijpt. Hiermee dwing je af dat de badkamer meer warmte toegevoerd krijgt. Daarnaast, maar ik weet niet of dit bij 5800 mogelijk (wel bij 7400) is er de mogelijkheid om een 2e cv circuit op te nemen, die ook weer zijn eigen regeling heeft). Dan zou je deze voor de badkamer kunnen gebruiken ( weet alleen dan niet of er in dit geval een 2e thermostaat benodigd is).
Ik zie in de installatiehandleiding van de binnenunit CS5800iAW 12 E. https://installatiebedrijfklok.nl/wp-content/uploads/2024/05/neft-5800-wandunit.pdf de volgende twee hoofdstukken: 10.2.2 Warmtepomp met binnenunit, buffervat en boiler 10.2.3 Warmtepomp met twee cv-groepen, binnenunit, buffervat en boiler. Echter als ik zelf kijk naar de componenten zie ik weinig verschil. Ik zal hier specifiek mijn installateur nog wel eens naar vragen.

Mogelijk is dan een extra mm100 en pompgroep nodig, al dan niet met thermostaat. Maar dat is voor mij onduidelijk.

  • Caros
  • Registratie: December 2010
  • Niet online
Hier sinds kort ook een volledig elektrische warmtepomp! Een Bosch 5800i 7Kw met een HR200 boilervat. Ben benieuwd hoe het komende winter gaat bevallen. 
Verder meteen de BBQKees aangesloten en uiteraard nog geen gebruik gemaakt van de verwarming (Central heating Idle). Toch valt mij in BBQKees iets op, mogelijk dat iemand mij de juiste richting op kan helpen.
sensor.boiler_hpcurrpower: Deze is Continu, 24*7 25Watt, ook al lijkt de compressor niet in gebruik
sensor.boiler_metercomp: deze loopt linear op (screenshot Meter Compressor)
sensor.boiler_meterheat: deze loopt linear op (screenshot Meter Heating)

Misschien dat iemand mij de juiste richting op kan helpen of dit correct is. Ik ben ook wat overweldigd van de hoeveelheid data uit de EMS poort en de -voor mij- nieuwe techniek :)


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nDZxWlB7BQ2EbIHUYxwZomXeeQA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/5EYiXW8r98KmVaIUBDnvFbim.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dQpYUTqGlb4I2Nuxc-SgqSKJRgM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eCBBhhSWwlxLn8LlDIPvDIIW.png?f=fotoalbum_large

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:52
Caros schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 21:37:
Hier sinds kort ook een volledig elektrische warmtepomp! Een Bosch 5800i 7Kw met een HR200 boilervat. Ben benieuwd hoe het komende winter gaat bevallen. 
Verder meteen de BBQKees aangesloten en uiteraard nog geen gebruik gemaakt van de verwarming (Central heating Idle). Toch valt mij in BBQKees iets op, mogelijk dat iemand mij de juiste richting op kan helpen.
sensor.boiler_hpcurrpower: Deze is Continu, 24*7 25Watt, ook al lijkt de compressor niet in gebruik
sensor.boiler_metercomp: deze loopt linear op (screenshot Meter Compressor)
sensor.boiler_meterheat: deze loopt linear op (screenshot Meter Heating)

Misschien dat iemand mij de juiste richting op kan helpen of dit correct is. Ik ben ook wat overweldigd van de hoeveelheid data uit de EMS poort en de -voor mij- nieuwe techniek :)


[Afbeelding]

[Afbeelding]
Dat zal waarschijnlijk het Standbij verbruik zijn (pomp die draait en de Electronica) en dat wordt bij heating gezet / opgeteld
Om het stroom verbruik te monitoren van de warmtepomp gebruik ik een aparte kWh meter

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Caros
  • Registratie: December 2010
  • Niet online
Willem senior schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 07:49:
[...]

Dat zal waarschijnlijk het Standbij verbruik zijn (pomp die draait en de Electronica) en dat wordt bij heating gezet / opgeteld
Om het stroom verbruik te monitoren van de warmtepomp gebruik ik een aparte kWh meter
Bedankt voor je reactie! Ik denk dat het inderdaad klopt voor de compressor, die gaat standaard terug naar 25 watt. Dit is wel meer dan ik initieel had verwacht overigens.

Wat mij wel verbaast is de "Boiler Meter Heating". Deze gaat ook lineair omhoog, zonder warmtevraag, maar gaat vlak op het moment dat de compressor echt aan het werk is. Dit was een run voor warm water:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x7jq0DgUFaRFl-2Q2zn74m-1zWM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/L9ZMI2pTkOEdpbchL8zUXQEA.png?f=fotoalbum_large

Ik ben mij er overigens van bewust dat dit totaal geen slimme tijd was voor een warm water run. Dit heb ik ook meteen aangepast :)

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:52
Caros schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 09:24:
[...]

Bedankt voor je reactie! Ik denk dat het inderdaad klopt voor de compressor, die gaat standaard terug naar 25 watt. Dit is wel meer dan ik initieel had verwacht overigens.

Wat mij wel verbaast is de "Boiler Meter Heating". Deze gaat ook lineair omhoog, zonder warmtevraag, maar gaat vlak op het moment dat de compressor echt aan het werk is. Dit was een run voor warm water:

[Afbeelding]

Ik ben mij er overigens van bewust dat dit totaal geen slimme tijd was voor een warm water run. Dit heb ik ook meteen aangepast :)
Klopt dat heating dan vlak blijft want er was geen standbij verbruik op dat moment
Als je dan bij dhw kijkt (warmwater run ) dan zou daar het verbruik wel opgelopen moeten zijn en dat is het verbruik dan van het boilervat opwarmen
Er zijn drie verbruiks meters in het menu van je warmtepomp, koelen, verwarmen (cv) en warm tapwater (dhw)
alleen als je warmtepomp stilstaat (standbij) dan wordt dat sluipverbruik bij heating (cv) opgeteld
En daardoor zal je cop meting ook afwijken dan wat die werkelijk is
Vandaar dat ik een aparte kWh meter gebruik om het stroomverbruik te monitoren van de warmtepomp en die ook gebruik om de Cop te bepalen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • krizzziz
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 06-09 00:29
Ik ben bezig om op mijn HC3000IAW + OduSplit 4 + na/zone-regeling koelen werkend te krijgen.
Ik moet hiervoor een relais op uitgang PK2 aansluiten en vervolgens routen naar mijn naregeling.
Is hier iemand die later nog het koelen op zijn warmtepomp is gaan gebruiken? Ben opzoek naar wat inspiratie voor het aansluiten. Zit nu te denken om van de WP naar een 1din-rail-kastje te gaan met een DIN-relais en vandaar naarde naregeling. Maar zoals ik al schreef, ik zoek wat inspiratie :)

ehhhh..HOI


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 07-09 16:19
krizzziz schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 19:10:
Ik ben bezig om op mijn HC3000IAW + OduSplit 4 + na/zone-regeling koelen werkend te krijgen.
Ik moet hiervoor een relais op uitgang PK2 aansluiten en vervolgens routen naar mijn naregeling.
Is hier iemand die later nog het koelen op zijn warmtepomp is gaan gebruiken? Ben opzoek naar wat inspiratie voor het aansluiten. Zit nu te denken om van de WP naar een 1din-rail-kastje te gaan met een DIN-relais en vandaar naarde naregeling. Maar zoals ik al schreef, ik zoek wat inspiratie :)
ik doe koelen en naregelen (nefit/bosch enviline).
ik gebruik een EMS-gateway en HomeAssistant
in koel modes zet ik gewoon alle thermostaten vol open (omdat de TRVs die ik gebruik geen koel modus hebben, en vol open prima werkt; systeem fatsoenlijk waterzijdig ingeregeld is een voorwaarde).

Als je een EvoHome gebruikt, kun je die gewoon op koelen zetten.

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • krizzziz
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 06-09 00:29
lc8 schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 08:50:
[...]


ik doe koelen en naregelen (nefit/bosch enviline).
ik gebruik een EMS-gateway en HomeAssistant
in koel modes zet ik gewoon alle thermostaten vol open (omdat de TRVs die ik gebruik geen koel modus hebben, en vol open prima werkt; systeem fatsoenlijk waterzijdig ingeregeld is een voorwaarde).

Als je een EvoHome gebruikt, kun je die gewoon op koelen zetten.
Ja interessant. Jij gebruikt dus BBQkees om de WP aan te sturen en met een ander systeem de thermostaten vol open.
Mijn zoneregeling (Robot Vloerverwarming) is ook "klaar voor" koelen. Alleen werkt dat iets anders. Daarom vroeg ik mij af of iemand hier die PK2 uitgang heeft gebruikt.

ehhhh..HOI


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 07-09 16:19
krizzziz schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 10:42:
[...]

Ja interessant. Jij gebruikt dus BBQkees om de WP aan te sturen en met een ander systeem de thermostaten vol open.
Mijn zoneregeling (Robot Vloerverwarming) is ook "klaar voor" koelen. Alleen werkt dat iets anders. Daarom vroeg ik mij af of iemand hier die PK2 uitgang heeft gebruikt.
nou eigenlijk andersom mbt koelen:
de WP bepaalt zelf wannneer die gaat koelen. via de EMS-gateway zie ik dat in HomeAssistant en die stuurt dan thermostaat setting van alle radiator valves naar 35C. waardoor die uiteraard vol open gaan.

mijn advies: zorg dat de systemen zelf-regelend zijn en alleen bijgestuurd worden door externe condities. Dit garandeert best dat ze hun normale werking hebben als de link weg valt.

vanuit de manual (enviline.. niet HC3000)
Relaisuitgang PK2 is in koelmodus actief. Mogelijke toepassingsgebieden:
– Omschakelen tussen koeling/verwarming voor ventilatorkachels.
De besturing van de ventilatorkachel moet de betreffende functie
hebben.
– Pompregeling in een separaat circuit, welke uitsluitend voor het
koelmodus is bedoeld.
– Regeling van vloerverwarmingcircuits in natte ruimten.
– Wanneer de instelling "PC1 in WW-bedrijf uitschakelen" op "Nee"
is ingesteld, schakelt PK2 ook bij de ontdooiing. Deze functie is
bedoeld als terugslagklep voor ventilatorkachels.
als jou vloeverwarmingsregeleing een input heeft om om te schakelen naar koelen zou je die dus gemakkelijk aan PK2 relais kunnen koppelen inderdaad.
Let wel op dat
- er altijd flow moet blijven
- de WP in koelen ook zijn vermogen kwijt moet kunnen en dan condensatie/humidity sensors kunnen beperken of de koeling aan gaat.
details voor koelen: zie bosch Technical Bulletin 53 (TB53)

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • krizzziz
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 06-09 00:29
lc8 schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 16:26:
[...]


nou eigenlijk andersom mbt koelen:
de WP bepaalt zelf wannneer die gaat koelen. via de EMS-gateway zie ik dat in HomeAssistant en die stuurt dan thermostaat setting van alle radiator valves naar 35C. waardoor die uiteraard vol open gaan.

mijn advies: zorg dat de systemen zelf-regelend zijn en alleen bijgestuurd worden door externe condities. Dit garandeert best dat ze hun normale werking hebben als de link weg valt.

vanuit de manual (enviline.. niet HC3000)

[...]


als jou vloeverwarmingsregeleing een input heeft om om te schakelen naar koelen zou je die dus gemakkelijk aan PK2 relais kunnen koppelen inderdaad.
Let wel op dat
- er altijd flow moet blijven
- de WP in koelen ook zijn vermogen kwijt moet kunnen en dan condensatie/humidity sensors kunnen beperken of de koeling aan gaat.
details voor koelen: zie bosch Technical Bulletin 53 (TB53)
Ik heb inderdaad een vloerverwarmingsgregeling met een input voor schakelen naar koelen. Dus dat komt goed. Jij schrijft "altijd flow moet blijven". je bedoelt dit als de WP gaat koelen neem ik aan? Ik zal dat bulletin even goed lezen.

ehhhh..HOI


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 07-09 16:19
krizzziz schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 16:41:
[...]

Ik heb inderdaad een vloerverwarmingsgregeling met een input voor schakelen naar koelen. Dus dat komt goed. Jij schrijft "altijd flow moet blijven". je bedoelt dit als de WP gaat koelen neem ik aan? Ik zal dat bulletin even goed lezen.
ik ken de installatie natuurlijk niet, maar met een naregeling mag nooit alles dicht regelen zodat er geen flow meer is: er moet een verdeler/menger, bypass of parallel buffer zijn zodat de WP primaire pomp ten alle tijden voldoende flow blijft houden. dit is zowel voor koelen als voor verwarmen.
Als je dit echt fout doet kan de WP zijn eigen water-warmtewisselaar bevriezen, met schade als gevolg.

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 23:47
krizzziz schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 19:10:
Ik ben bezig om op mijn HC3000IAW + OduSplit 4 + na/zone-regeling koelen werkend te krijgen.
Ik moet hiervoor een relais op uitgang PK2 aansluiten en vervolgens routen naar mijn naregeling.
Is hier iemand die later nog het koelen op zijn warmtepomp is gaan gebruiken? Ben opzoek naar wat inspiratie voor het aansluiten. Zit nu te denken om van de WP naar een 1din-rail-kastje te gaan met een DIN-relais en vandaar naarde naregeling. Maar zoals ik al schreef, ik zoek wat inspiratie :)
Ik heb het relais van Nefit aangesloten op de PK2 uitgang. Vervolgens is dit relais aangesloten op de ingang van de Multi I/O box (MIOB) van Homematic. Zodra het change over signaal via het relais wordt doorgegeven op de ingang van de MIOB, geeft deze het signaal door aan 2 uitgangen op de MIOB. Deze uitgangen zijn vervolgens elk aangesloten op het change over kanaal van de naregeling (Mohlenhoff,OEM), één naregeling voor de benedenverdieping en één op de bovenverdieping, met per ruimte een ruimtethermostaat die meeschakelt naar verwarmen/koelen vanuit de naregeling en ervoor zorgt dat de ventielen open danwel dicht worden gestuurd afhankelijk van de ingestelde temperatuur voor verwarmen c.q. koelen.

Wellicht had het ook met een dubbel relais gekund ipv met de MIOB (ik en de installateur kregen het in ieder geval niet consistent werkend met enkel het Nefit relais), maar mooie van die MIOB is dat ik die ook in Home Assistant kan monitoren (via integratie OpenCCU).

  • krizzziz
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 06-09 00:29
Pompadour schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 23:25:
[...]

Ik heb het relais van Nefit aangesloten op de PK2 uitgang. Vervolgens is dit relais aangesloten op de ingang van de Multi I/O box (MIOB) van Homematic. Zodra het change over signaal via het relais wordt doorgegeven op de ingang van de MIOB, geeft deze het signaal door aan 2 uitgangen op de MIOB. Deze uitgangen zijn vervolgens elk aangesloten op het change over kanaal van de naregeling (Mohlenhoff,OEM), één naregeling voor de benedenverdieping en één op de bovenverdieping, met per ruimte een ruimtethermostaat die meeschakelt naar verwarmen/koelen vanuit de naregeling en ervoor zorgt dat de ventielen open danwel dicht worden gestuurd afhankelijk van de ingestelde temperatuur voor verwarmen c.q. koelen.

Wellicht had het ook met een dubbel relais gekund ipv met de MIOB (ik en de installateur kregen het in ieder geval niet consistent werkend met enkel het Nefit relais), maar mooie van die MIOB is dat ik die ook in Home Assistant kan monitoren (via integratie OpenCCU).
Perfect. Chatgpt had mij dit exacte relais al geadviseerd. Normaliter zit dit relais in volgens mij in een boiler. Hoe heb jij dit gedaan? Tegen de wand geschroefd?

ehhhh..HOI


  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 23:47
krizzziz schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 23:59:
[...]

Hoe heb jij dit gedaan? Tegen de wand geschroefd?
Nee, ligt gewoon los in de binnenunit. Zo groot is dat relais nou ook weer niet en ruimte zat in die kast. De BBQkees ligt er ook los in.

[ Voor 11% gewijzigd door Pompadour op 21-08-2026 22:09 ]


  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 21:13
krizzziz schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 19:10:
Ik ben bezig om op mijn HC3000IAW + OduSplit 4 + na/zone-regeling koelen werkend te krijgen.
Ik moet hiervoor een relais op uitgang PK2 aansluiten en vervolgens routen naar mijn naregeling.
Is hier iemand die later nog het koelen op zijn warmtepomp is gaan gebruiken? Ben opzoek naar wat inspiratie voor het aansluiten. Zit nu te denken om van de WP naar een 1din-rail-kastje te gaan met een DIN-relais en vandaar naarde naregeling. Maar zoals ik al schreef, ik zoek wat inspiratie :)
Ik heb een normaal din-rail relais onderin de binnenunit liggen welke mijn vloerverwarmingverdeler via mijn WattsVision zone regelaar openstuurt.

  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 22:11

The Legend

*Plop*

Ik ben mijn hybride Bosch Compress 7400i aan om het ombouwen naar full electric met een externe back up heater in de vorm van een Bosch Tronic Heat 3500.

Iemand hier toevallig ook zoiets gedaan? Waterzijdig heb ik vandaag aangesloten. Nu zit ik ff te kijken hoe ik de stuurkabel van de 7000i binnenunit aansluit. Dat is volgens mij deze kabel, het potentiaal vrije contact:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k67or7w8tF_bpPZ-bUuyNK-qMTo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lEfadGaXBWbFfjehE0H3IHNz.jpg?f=fotoalbum_large

Die heeft 2 aders die aan de Tronic moet worden geknoopt. Dat is denk ik deze optie:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N4QcETjNZF_j88Bik0_-8THqSgw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OwrFR5Knu6SfCLWs9WSI9dok.jpg?f=fotoalbum_large

Begrijp ik het dan goed dat 1 ader op de N van A6/A7 moet, en 1 ader op de ‘externe’ N, dus bovenaan als hier te zien bij nummer 2:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BmEdAIfAVioxDCC-81-mHflR19c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yhAj6BxeTsTQv85ES8vrzIPm.jpg?f=fotoalbum_large

Ik wil namelijk niks per ongeluk opblazen :P

Ik ben toch malle pietje niet!


  • spok9
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 04-09 15:20

spok9

Groen...

Mogelijk staat het al ergens in dit topic, maar ik kan het niet vinden. Binnenkort komt de CV ketel monteur voor onderhoud. Dit is niet de monteur die de warmtepomp heeft geïnstalleerd. De CV monteur wil altijd een test uitvoeren, maar vorige keer kregen we de warmtepomp niet in een modus dat deze de warmte vanuit de ketel gewoon doorlaat/ bijmengt en het systeem in laat. De warmtepomp hoeft zelf niets te doen, maar moet de klep wel openzetten voor warmte van de ketel.

Iemand een tip hoe ik dit kan doen op mijn Compress Hybrid 3000i?

Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 21:11

Seafarer

XXX

spok9 schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 09:27:
Mogelijk staat het al ergens in dit topic, maar ik kan het niet vinden. Binnenkort komt de CV ketel monteur voor onderhoud. Dit is niet de monteur die de warmtepomp heeft geïnstalleerd. De CV monteur wil altijd een test uitvoeren, maar vorige keer kregen we de warmtepomp niet in een modus dat deze de warmte vanuit de ketel gewoon doorlaat/ bijmengt en het systeem in laat. De warmtepomp hoeft zelf niets te doen, maar moet de klep wel openzetten voor warmte van de ketel.

Iemand een tip hoe ik dit kan doen op mijn Compress Hybrid 3000i?
In het geval dat je het niet kan vinden. Drieweg kleppen kunnen vaak ook met de hand bediend worden met een handeltje of iets dergelijks. Dat staat meestal wel duidelijk in de bedienigs handleiding van de drieweg klep beschreven.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 22:11

The Legend

*Plop*

spok9 schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 09:27:
Mogelijk staat het al ergens in dit topic, maar ik kan het niet vinden. Binnenkort komt de CV ketel monteur voor onderhoud. Dit is niet de monteur die de warmtepomp heeft geïnstalleerd. De CV monteur wil altijd een test uitvoeren, maar vorige keer kregen we de warmtepomp niet in een modus dat deze de warmte vanuit de ketel gewoon doorlaat/ bijmengt en het systeem in laat. De warmtepomp hoeft zelf niets te doen, maar moet de klep wel openzetten voor warmte van de ketel.

Iemand een tip hoe ik dit kan doen op mijn Compress Hybrid 3000i?
Afdekkap van de binnenunit en de knop van het mengventiel iets uittrekken, daarna kun je die handmatig open zetten.

Ik ben toch malle pietje niet!


  • krizzziz
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 06-09 00:29
Pompadour schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 20:12:
[...]

Nee, ligt gewoon los in de binnenunit. Zo groot is dat relais nou ook weer niet en ruimte zat in die kast. De BBQkees ligt er ook los in.
In die ruimte gewoon op de bodem?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mrsmelrmn7TicH6ZSnM7YUcFLB0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hxixFOGUbGbXqmZjSMD7phd2.jpg?f=fotoalbum_large

ehhhh..HOI


  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 23:47
Ja. Bij mij is de kast wel iets groter maar zo te zien is meer dan genoeg ruimte voor dat relais.

  • krizzziz
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 06-09 00:29
k ben bezig het koelen van mijn Bosch Compress Hybrid 3000i AW uit te zoeken.

De regeling staat op Constant koelen. De CR10H meet de luchtvochtigheid en de HPC410 berekent netjes het dauwpunt en een veilige aanvoertemperatuur.

Tijdens mijn laatste test zag ik bijvoorbeeld:
  • Dauwpunt: 18,2 °C
  • Dauwpuntmarge: +3 K
  • Veilige grens: 21,2 °C
  • Aanvoerstreef HC1: tijdens de run ongeveer 21–24 °C
  • Werkelijke TC1: daalde tot ongeveer 8 °C
  • T0 na het buffervat: ongeveer 13 °C
  • TC0 retour: ongeveer 9 °C
De compressor draaide op dat moment aantoonbaar tijdens het koelen. Die TC1 daalde tot 8 graden is inmiddels bij twee koelruns gebeurd.

Wat ik niet begrijp: waarom koelt de warmtepomp door naar 8 °C terwijl de HPC410 zelf een aanvoerstreef van ruim boven de 20 °C berekent?

Weet iemand met ervaring met de Bosch/Nefit-regeling welke temperatuur/sensor daadwerkelijk de compressor begrenst tijdens koelen? Hoort TC1 de HC1-aanvoerstreef te volgen, of zit daar bij deze hybride opstelling nog een andere regeling tussen?

Installatie heeft een buffervat; T0 zit op de uitgaande leiding van het buffervat richting de vloerverwarming.

ehhhh..HOI


  • rosch7
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 20:27
Bosch compress 3400i AWS softwareupdate en BBQ Kees

Even een korte vraag : Waar bevindt zich de aansluiting op de binnenunit voor een softwareupdate ? Is dit dezelfde als de loshangende zwarte z.g. service /EMS connector ?

Reden waarom ik dit vraag is dat ze van Bosch eerdaags langs voor een (" preventieve" ) software update aan de binnenunit. Ik ben ook van plan om met HA en een BBQ Kees gateway te gaan werken. .De gateway zou dan misschien weer losgemaakt moeten worden. Dus handig om te wachten met aansluiten van de gateway ?

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 05-09 09:01
rosch7 schreef op donderdag 3 september 2026 @ 08:18:
Bosch compress 3400i AWS softwareupdate en BBQ Kees

Even een korte vraag : Waar bevindt zich de aansluiting op de binnenunit voor een softwareupdate ? Is dit dezelfde als de loshangende zwarte z.g. service /EMS connector ?

Reden waarom ik dit vraag is dat ze van Bosch eerdaags langs voor een (" preventieve" ) software update aan de binnenunit. Ik ben ook van plan om met HA en een BBQ Kees gateway te gaan werken. .De gateway zou dan misschien weer losgemaakt moeten worden. Dus handig om te wachten met aansluiten van de gateway ?
Ja.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:52
rosch7 schreef op donderdag 3 september 2026 @ 08:18:
Bosch compress 3400i AWS softwareupdate en BBQ Kees

Even een korte vraag : Waar bevindt zich de aansluiting op de binnenunit voor een softwareupdate ? Is dit dezelfde als de loshangende zwarte z.g. service /EMS connector ?

Reden waarom ik dit vraag is dat ze van Bosch eerdaags langs voor een (" preventieve" ) software update aan de binnenunit. Ik ben ook van plan om met HA en een BBQ Kees gateway te gaan werken. .De gateway zou dan misschien weer losgemaakt moeten worden. Dus handig om te wachten met aansluiten van de gateway ?
Je kunt het BBQKees kastje via die service jack aansluiten die gebruikt Nefit voor de update en uitlezen van de warmtepomp
Of je sluit het BBQKees kastje tussen je thermostaat draadjes aan dat kan ook

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • rosch7
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 20:27
Nadeel van het vast aansluiten op het stekkerblok is echter dat je dan de Gateway apart met een adapter van stroom moet voorzien.

Voordeel is dat je de gateway niet meer hoeft los te koppelen en de complete WP eerst spanningsloos moet maken ( advies BBQ Kees) bij onderhoud en/of softwareupdates.

Of begrijp ik dat verkeerd ?

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:52
rosch7 schreef op donderdag 3 september 2026 @ 13:04:
Nadeel van het vast aansluiten op het stekkerblok is echter dat je dan de Gateway apart met een adapter van stroom moet voorzien.

Voordeel is dat je de gateway niet meer hoeft los te koppelen en de complete WP eerst spanningsloos moet maken ( advies BBQ Kees) bij onderhoud en/of softwareupdates.

Of begrijp ik dat verkeerd ?
Ja met aansluiten op het stekkerblok heb je een aparte adapter nodig om de BBQKees van stroom te voorzien
Maar de update van nefit gaat gewoon goed met het BBQKees kastje op de thermostaat draadjes goed althans hier ging het toen goed met de enviline, of het nog met andere modellen werkt ?

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 05-09 09:01
Hier kreeg de service monteur rare meldingen en moest de BBQKees toch even afgekoppeld worden. Ik heb die van mij parallel aangesloten zitten op de kabel naar de thermostaat.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • sjikker
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 07-09 13:37
Ik zou graag de warmtepomp wat efficienter gebruik laten maken van de opgewekte energie van de zonne panelen. Ik heb een nefit split 7.0 verbonden met bbqkees aan home assistant. Ik zet nu als test de parameter dhw charge naar aan wanneer die om 10 uur onder de 55 graden celsius is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DsZ11OuPXTswER5u5hB7VFLgq9c=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/FtePzHEjsEGxtONTcyt7mdk8.png?f=user_large

Dit is vandaag, de eerste piek is wanneer de temperatuur te laag word, dan gaat hij automatisch aan. Om 10 uur is de temperatuur onder 55 dus gaat hij ook aan. Is het mogelijk om het piekvermogen te verlagen(naar 1 of 2 kW), zodat de piek lager en breder word? Liefst koppel ik dat uiteindelijk naar de hoeveelheid zonnestroom die opgewekt word.

 

Wat zijn verder mogelijkheden die men gebruikt om meer energie te verbruiken tijdens zonne uren? De thermostaat een graad verhogen ten opzichte van je setpoint? Of zijn er betere manieren?

[ Voor 98% gewijzigd door sjikker op 03-09-2026 16:22 ]


  • gebruiker 007
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 07-09 16:30
Willem senior schreef op donderdag 3 september 2026 @ 11:30:
[...]

Je kunt het BBQKees kastje via die service jack aansluiten die gebruikt Nefit voor de update en uitlezen van de warmtepomp
Of je sluit het BBQKees kastje tussen je thermostaat draadjes aan dat kan ook
kan je de BBQKEES ook aansluiten aan de kant van de thermostaat? dus niet op de warmtepomp

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:52
gebruiker 007 schreef op donderdag 3 september 2026 @ 17:23:
[...]

kan je de BBQKEES ook aansluiten aan de kant van de thermostaat? dus niet op de warmtepomp
Ja dat kan
Zie de documenten:
https://bbqkees-electroni...dleiding-EMS-Gateways.pdf
En ik heb dit er alvast uit gehaald:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YUja3z_lSSeXSBtZZF8g37-8RCw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TokKCBAxM9HdZ3SRJ9RcwkQr.jpg?f=fotoalbum_large

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:52
sjikker schreef op donderdag 3 september 2026 @ 16:19:
Ik zou graag de warmtepomp wat efficienter gebruik laten maken van de opgewekte energie van de zonne panelen. Ik heb een nefit split 7.0 verbonden met bbqkees aan home assistant. Ik zet nu als test de parameter dhw charge naar aan wanneer die om 10 uur onder de 55 graden celsius is.

[Afbeelding]

Dit is vandaag, de eerste piek is wanneer de temperatuur te laag word, dan gaat hij automatisch aan. Om 10 uur is de temperatuur onder 55 dus gaat hij ook aan. Is het mogelijk om het piekvermogen te verlagen(naar 1 of 2 kW), zodat de piek lager en breder word? Liefst koppel ik dat uiteindelijk naar de hoeveelheid zonnestroom die opgewekt word.

 

Wat zijn verder mogelijkheden die men gebruikt om meer energie te verbruiken tijdens zonne uren? De thermostaat een graad verhogen ten opzichte van je setpoint? Of zijn er betere manieren?
Lees even vanaf hier :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_HeDHWWV7ea13S1BTWHtW9xW1Bo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r2u1QnnrabWxLgpt3H5VbaEJ.jpg?f=fotoalbum_large
Daar wordt uitgelegd hoe je met het elektrische element de boiler op zonne-energie kunt verwarmen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • gebruiker 007
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 07-09 16:30
ik sluit het zo aan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6gCPAq7zCF5A6bk5tsq2kud2daE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DRutpiO7dbEBOe7dCm2MRNBm.png?f=fotoalbum_large

  • rosch7
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 20:27
Mijn vraag : welke VPN gebruiken jullie voor HA om je installatie remote te kunnen bedienen ?

Als beginner met WP aansturing via Home Assistant wil ik graag mijn thermostaat instelling b.v. op de terugweg van vakantie of weekendje weg op afstand kunnen instellen zodat de WP start.

Voor HA lijkt een VPN benadering dan het beste/veiligste . Zelf zat ik na wat inlezen aan Tailscale te denken . Iemand tips of ervaringen ?

  • jordyc
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 07-09 14:49
Tailscale is momenteel na het nabu casa abonnement de meest gemakkelijke manier. Voordeel daarvan is dat je als je buiten de deur bent je HA als end point kan gebruiken en als je dan adguard hebt draaien je telefoonverkeer dus ook nog steeds door adguard heen gaat. Scheelt weer advertenties en tracking.

  • sjikker
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 07-09 13:37
Willem senior schreef op donderdag 3 september 2026 @ 18:12:
[...]

Lees even vanaf hier :
[Afbeelding]
Daar wordt uitgelegd hoe je met het elektrische element de boiler op zonne-energie kunt verwarmen
Dank je. Ik lees de p1 meter ook uit met home assistant. Deze waarde zou ik kunnen gebruiken in plaats van de gebruikte meetmodule.

Wat is het voordeel van het contact op de printplaat gebruiken ten opzichte van dhw charge hoog maken met bbqkees?

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:52
sjikker schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 10:51:
[...]

Dank je. Ik lees de p1 meter ook uit met home assistant. Deze waarde zou ik kunnen gebruiken in plaats van de gebruikte meetmodule.

Wat is het voordeel van het contact op de printplaat gebruiken ten opzichte van dhw charge hoog maken met bbqkees?
Nu draait die eerst op de compressor en en red die dan de ingestelde temperatuur niet dan wordt voor het laatste stukje het elektrische element gebruikt
Maar via dat contact wordt de boiler gelijk via het elektrische element opgewarmd en die kan je apart instellen in het warmtepomp menu van 2 kWh tot 9 kWh en zo kun je dan rustig met zonne-energie bevoorbeeld met 2kWh de boiler opwarmen tot je ingestelde temperatuur (65/70) graden

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • balblas
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 18:28
Willem senior schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 11:16:
[...]

Nu draait die eerst op de compressor en en red die dan de ingestelde temperatuur niet dan wordt voor het laatste stukje het elektrische element gebruikt
Maar via dat contact wordt de boiler gelijk via het elektrische element opgewarmd en die kan je apart instellen in het warmtepomp menu van 2 kWh tot 9 kWh en zo kun je dan rustig met zonne-energie bevoorbeeld met 2kWh de boiler opwarmen tot je ingestelde temperatuur (65/70) graden
Wel met een COP van 1....

Quatt Hybrid Classic Duo (V1.5) icm Bosch Tronic Heat 3500-9 | Tado V3+ | Enphase IQ7 (21 Oost - 21 West) | Tesla Model Y Juniper LR RWD FSD | Renault Zoe ZE50 R135 | Alfen Eve Single Pro-line | HA | evcc


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:52
Ja het is wel Cop van 1 maar als je genoeg zonnepanelen met opwek hebt is de stroom gratis en beter dan zelf verbruiken dan gratis op het net zetten of een terugleverboete betalen
Ik zelf heb teweinig zonnepanelen om het elektrische element en het huis te voorzien
Dus voormij niet interessant maar wel een thuis batterij want die heb ik namelijk al en daar sla ik de overtollige stroom die ik niet gelijk verbruik in op voor de avond en nacht
En zo is het voor ieder huishouden anders om te kijken wat voor jou het beste is in 2027 als het salderen is gestopt

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • sjikker
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 07-09 13:37
Er is dus geen mogelijkheid om met de compressor op lager vermogen het water te verwarmen tot 60 graden?

En dan eventueel daarna door met elektrisch element tot 65/70?

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 05-09 09:01
sjikker schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 13:47:
Er is dus geen mogelijkheid om met de compressor op lager vermogen het water te verwarmen tot 60 graden?

En dan eventueel daarna door met elektrisch element tot 65/70?
je kunt de silent mode proberen

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • Supermario16
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 23:09
Silent mode werkt bij mij goed om de op opwarming te vertragen.

  • balblas
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 18:28
sjikker schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 13:47:
Er is dus geen mogelijkheid om met de compressor op lager vermogen het water te verwarmen tot 60 graden?

En dan eventueel daarna door met elektrisch element tot 65/70?
Jazeker is dat mogelijk. Met de dhw start toch?

Quatt Hybrid Classic Duo (V1.5) icm Bosch Tronic Heat 3500-9 | Tado V3+ | Enphase IQ7 (21 Oost - 21 West) | Tesla Model Y Juniper LR RWD FSD | Renault Zoe ZE50 R135 | Alfen Eve Single Pro-line | HA | evcc


  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 21:13
Door vakantie een verlate reactie, zo zit mijn relais gemonteerd in de Compress 7400 binnenunit: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_jRGymQSIEPWmMSwXegINc3tfms=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4greuYnpjHUOPZdMsoZqNXDm.jpg?f=fotoalbum_large

  • onne
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 22:44
Omdat ik over ga op een dynamisch contract wil ik bepaalde verbruikers sturen op tijdstippen met lage stroomprijzen. Ik zit een beetje te zoeken wat ik kan met m’n Nefit WP. Ik kom uit op een setup met een Shelly op de i4 (smart grid) input van de WP, welke ik dan met een homey aan/uit laat schakelen obv energieprijzen.

Kom echter weinig praktijkvoorbeelden tegen van mensen die op deze manier de i4 input gebruiken.

Zie ik iets over het hoofd of is dit inderdaad een eenvoudige manier om wat verbruik te sturen..?
Pagina: 1 ... 116 117 Laatste