• jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
UnoS schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 22:13:
Hi experts,

7 jaar na installatie wil ik eindelijk de optie voor vloerkoeling gebruiken van van mijn warmtepomp. (Huis heeft ook airco, maar niet overal)

Nu krijg ik het niet aan de praat, ik heb een nefit enviline , die door een honeywell evohome wordt aangestuurd. De nefit staat op auto, en zou moeten koelen, de honeywell staat ook op koelen? Maar de pomp gaat niet aan…

Iemand een tip?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Wat stuurt je evohome aan? Zonekleppen? CV-pomp? Het evohome systeem moet op de een of andere manier koelvraag genereren.

Bij mij gebeurt dat door de CV-pomp aan te schakelen. Daardoor ontstaat flow door de vloeren en over de temperatuursensor en als de evohome maar in standje "koelen" staat gaat hij uiteindelijk wel koelen.

Heb je op de eerste pagina van het display een sneeuwvlokje staan?
Zo niet probeer hem eens op constant koelen te zetten ipv auto.

Ik heb hem eigenlijk nooit op auto staan maar gewoon op constant koelen als ik wil koelen - wachten op omschakeling van verwarmen/uit naar koelen duurt mij te lang.

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022) - Kia e-Niro DynamicLine (MY2020) - Zaptec Go 2


  • ihsahn
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 15-09 14:04
Inderdaad... de warmtepomp op continu koelen zetten is heel verstandig. Ik zie alleen in de eerste foto dat de buitentemperatuur op dat moment 22 graden is. Wat geeft je warmtepomp als buitentemperatuur aan en waar is de vrijgave voor het koelbedrijf bij jou op ingesteld? Als dat de standaard van 24 is gaat het koelbedrijf sowieso op dat moment niet actief worden.

  • wiene
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 15-09 21:35
Ik ben bezig met vervangingstraject van mijn hybride Itho HP Cube ketel naar een Nefit Bosch Full electric warmtemomp compress 5800i met alle toebehoren, buffervat, boilervat etc. Offerte ligt er al, ik maak me alleen veel zorgen over het verwarmen van de badkamer.

Huis bouwjaar 2012. Beneden is er alleen vloerverwarming LT. Boven radiatoren en op de badkamer vloerverwarming en een design radiator (geen LTV). Radiatoren boven hebben nog nooit open gestaan. Alleen badkamer wordt verwarmd. Boven is nu HT zone. Verder mechanische ventilatie.

Nu had ik met het huidige hybride systeem ook al het probleem dat er met zonnige koude winterdagen er beneden geen warmtevraag is, dus wordt de badkamer niet warm. Badkamer zit ook nog aan de koude kant van het huis (noorden), dus die is altijd relatief kouder. Vandaar dat ik toen een 2e thermostaat op de badkamer heb bijgeplaatst om de badkamer onafhankelijk te kunnen verwarmen, dit werkt verder prima.

Nu zou ik dus ook graag bij de Nefit full electric warmtepomp een 2e themostaat op de badkamer gebruiken.

Volgens de installateur is het niet mogelijk een 2e thermostaat te gebruiken op de full electric warmtepomp, (of/of regeling). Het zou me namelijk niet veel uit maken dat als de badkamer warmtevraag zou hebben beneden het ook iets warmer zou worden, immers blijft het watercircuit dan groot en voorkomt pendelen. Advies installateur is dan om een volledige zoneregeling te kiezen. Dit zou ook nog naderhand kunnen. Eventueel elektrische radiator bijplaatsen, maar dat wil ik ten alle tijde voorkomen, met zo'n grote investering zou ik er dan bijna op achteruit gaan.

Maak ik me terecht zorgen over de badkamer? Of krijg ik die met tuning ingeregeld?
Stel ik kies voor zoneregeling. Zoneregeling leent zich toch niet goed voor een warmtepomp, wat als mijn badkamer alleen warmtevraag heeft?

Ik ben ook niet perse opzoek naar volledige zoneregeling, maar als dat de enige manier is om de badkamer warm te krijgen heb ik het er graag voor over.
Ik ben ook handig met home assistant, heb ook al een temperatuur/vocht sensor op de badkamer, die de mechanische ventillatie aanstuurt. Geen idee of ik daarmee ook de warmtepomp kan sturen.

Iemand tips/advies. Ik heb alle berichten mbt badkamer namelijk gelezen en zie dat er wel meer mensen zijn met een koude badkamer. Dat wil ik op voorhand voorkomen.

  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 09:06
wiene schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 11:51:
Ik ben bezig met vervangingstraject van mijn hybride Itho HP Cube ketel naar een Nefit Bosch Full electric warmtemomp compress 5800i met alle toebehoren, buffervat, boilervat etc. Offerte ligt er al, ik maak me alleen veel zorgen over het verwarmen van de badkamer.

Huis bouwjaar 2012. Beneden is er alleen vloerverwarming LT. Boven radiatoren en op de badkamer vloerverwarming en een design radiator (geen LTV). Radiatoren boven hebben nog nooit open gestaan. Alleen badkamer wordt verwarmd. Boven is nu HT zone. Verder mechanische ventilatie.

Iemand tips/advies. Ik heb alle berichten mbt badkamer namelijk gelezen en zie dat er wel meer mensen zijn met een koude badkamer. Dat wil ik op voorhand voorkomen.
Heb je al eens gedraaid met WA regeling (stooklijn obv buitentemperatuur met voetpunt) en zo min mogelijk thermostaat invloed ?

Ik zet op de badkamer de radiator vol open (wel uitkijken dat je geen "hydraulische kortsluiting" daar krijgt), en beneden radiatoren geknepen en alles op vloerverwarming. Bij mij gaat er dan voldoende richting badkamer om ook die goed te verwarmen

[ Voor 3% gewijzigd door Maurice v/d Zwaan op 06-08-2026 12:56 ]


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 15-09 20:42
wiene schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 11:51:
Ik ben bezig met vervangingstraject van mijn hybride Itho HP Cube ketel naar een Nefit Bosch Full electric warmtemomp compress 5800i met alle toebehoren, buffervat, boilervat etc. Offerte ligt er al, ik maak me alleen veel zorgen over het verwarmen van de badkamer.

Huis bouwjaar 2012. Beneden is er alleen vloerverwarming LT. Boven radiatoren en op de badkamer vloerverwarming en een design radiator (geen LTV). Radiatoren boven hebben nog nooit open gestaan. Alleen badkamer wordt verwarmd. Boven is nu HT zone. Verder mechanische ventilatie.

Nu had ik met het huidige hybride systeem ook al het probleem dat er met zonnige koude winterdagen er beneden geen warmtevraag is, dus wordt de badkamer niet warm. Badkamer zit ook nog aan de koude kant van het huis (noorden), dus die is altijd relatief kouder. Vandaar dat ik toen een 2e thermostaat op de badkamer heb bijgeplaatst om de badkamer onafhankelijk te kunnen verwarmen, dit werkt verder prima.

Nu zou ik dus ook graag bij de Nefit full electric warmtepomp een 2e themostaat op de badkamer gebruiken.

Volgens de installateur is het niet mogelijk een 2e thermostaat te gebruiken op de full electric warmtepomp, (of/of regeling). Het zou me namelijk niet veel uit maken dat als de badkamer warmtevraag zou hebben beneden het ook iets warmer zou worden, immers blijft het watercircuit dan groot en voorkomt pendelen. Advies installateur is dan om een volledige zoneregeling te kiezen. Dit zou ook nog naderhand kunnen. Eventueel elektrische radiator bijplaatsen, maar dat wil ik ten alle tijde voorkomen, met zo'n grote investering zou ik er dan bijna op achteruit gaan.

Maak ik me terecht zorgen over de badkamer? Of krijg ik die met tuning ingeregeld?
Stel ik kies voor zoneregeling. Zoneregeling leent zich toch niet goed voor een warmtepomp, wat als mijn badkamer alleen warmtevraag heeft?

Ik ben ook niet perse opzoek naar volledige zoneregeling, maar als dat de enige manier is om de badkamer warm te krijgen heb ik het er graag voor over.
Ik ben ook handig met home assistant, heb ook al een temperatuur/vocht sensor op de badkamer, die de mechanische ventillatie aanstuurt. Geen idee of ik daarmee ook de warmtepomp kan sturen.

Iemand tips/advies. Ik heb alle berichten mbt badkamer namelijk gelezen en zie dat er wel meer mensen zijn met een koude badkamer. Dat wil ik op voorhand voorkomen.
Ik heb vloerverwarming beneden en radiatoren op de 1e en 2e etage. Mijn design radiator in de badkamer heb ik flink afgeknepen omdat het water te warm retour ging. Beter is het om zo een te vervangen door een lage temperatuur versie of een elektrische versie met timer.

Twee thermostaten aansluiten is niet mogelijk. Je er wel voor kiezen om geen thermostaat aan te sluiten en via BBQKees een virtuele thermostaat te maken. Met een thermometer in de badkamer en de huiskamer die je uitleest via Home Assistant kun je die virtuele thermostaat dan aansturen. Maar ja... moet je ook via Home Assistant de gewenste temperatuur instellen...

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • Arno90
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 14-09 19:13
Wij hebben een Bosch 5800i all electric warmtepomp met een 170 liter boiler. Via de Homecom Easy app heb ik ingesteld dat de boiler alleen mag verwarmen tussen 11:00 en 17:00. We hebben dan immers 'gratis' stroom van de zonnepanelen. Dit gaat prima. Volgens mij is het klokprogramma i.c.m. 'eco'. In het installateursmenu zie ik dat de starttemperatuur 51 graden is en stoptemperatuur 58 graden.

De stoptemperatuur wil ik graag stap voor stap verlagen (eerst naar 55 graden) om te kijken hoe laag we kunnen gaan zonder zonder warmwater te komen zitten. Alleen moet je de starttemperatuur dan ook mee verlagen met hetzelfde aantal graden? Desinfectie draait iedere dinsdagmiddag op 60 graden.

En zie ik iets over het hoofd? Zijn er nog betere manieren om het warmwater efficiënter te regelen?

(Voor mij is dit allemaal nieuw en een eerste stap om de warmtepomp zo energiezuinig mogelijk te krijgen).

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 12:04

Seafarer

XXX

wiene schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 11:51:


Maak ik me terecht zorgen over de badkamer? Of krijg ik die met tuning ingeregeld?
Als de radiator qua vermogen te klein is dan kun je inregelen wat je wilt maar als het afgifte oppervlak te klein is dan gaat het gewoon niet lukken.

Met een eenvoudige handdoek radiator (allemaal pijpjes) van 60 bij 60 kun je gewoon geen badkamer verwarmen.

Voorbeeld: Ik heb een 500 x 1800mm dubbelplaats radiator 1956watt bij 75/65/20, 161ltr/hrs. vasco Zaros V100. badkamer op Oost, 1 buitengevel, relatief groot raam met HR++ glas en GEEN tegels op de massieve betonvloer van 20cm. prachtige pvc nep tegels. (Aanrader) vloer oppvlak 2,50 x 2,50mtr.
CV aanvoer temperatuur: 48°C en de eclipse flow regelaar staat continue op maar 40 ltr/hrs. (dat is inderdaad maar 25% van de originele flow). Dit is gedaan omdat de thermostaat knop onderaan de radiator dicht bij de vloer heel erg snel de weg kwijt is als er een beetje koude lucht overheen trekt.

Dus je hebt niet zoveel nodig, maar je afgifte moet zo groot mogenlijk zijn, en liefst nog een beetje massa erin.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 09:06
Arno90 schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 16:09:
Wij hebben een Bosch 5800i all electric warmtepomp met een 170 liter boiler. Via de Homecom Easy app heb ik ingesteld dat de boiler alleen mag verwarmen tussen 11:00 en 17:00. We hebben dan immers 'gratis' stroom van de zonnepanelen. Dit gaat prima. Volgens mij is het klokprogramma i.c.m. 'eco'. In het installateursmenu zie ik dat de starttemperatuur 51 graden is en stoptemperatuur 58 graden.

De stoptemperatuur wil ik graag stap voor stap verlagen (eerst naar 55 graden) om te kijken hoe laag we kunnen gaan zonder zonder warmwater te komen zitten. Alleen moet je de starttemperatuur dan ook mee verlagen met hetzelfde aantal graden? Desinfectie draait iedere dinsdagmiddag op 60 graden.

En zie ik iets over het hoofd? Zijn er nog betere manieren om het warmwater efficiënter te regelen?

(Voor mij is dit allemaal nieuw en een eerste stap om de warmtepomp zo energiezuinig mogelijk te krijgen).
De ranges worden beperkt door de mode die je kiest. Ik heb gekozen voor Eco+ omdat ik daarbij de beste range kon kiezen.

Mijn starttemperatuur (300L vat) is 30C en stop staat op 52. Vrijwel nooit problemen met warm water / douchen. De temperatuur is halverwege het vat, dus bij 30C zit er nog warmer bovenin, en ik merk vooral dat hij onder de 38 oid heel snel daalt, dus dan de 30 ook wel aantikt.

Daarnaast heb ik nog wel iets ingebouwd in HA, dat bij goedkope tarieven hij onder de 40 al gaat verwarmen (door boost te gebruiken). Daarnaast heb ik de delta bij verwarmen SWW op 6K gezet, waardoor hij vrij rustig opwarmt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gilBNkVJ8hvlaqORfgUIQ_zAD0U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/H5QOU2xRijKmumEbrwAQZdCx.png?f=fotoalbum_large

  • Arno90
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 14-09 19:13
Maurice v/d Zwaan schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 16:53:
[...]

De ranges worden beperkt door de mode die je kiest. Ik heb gekozen voor Eco+ omdat ik daarbij de beste range kon kiezen.

Mijn starttemperatuur (300L vat) is 30C en stop staat op 52. Vrijwel nooit problemen met warm water / douchen. De temperatuur is halverwege het vat, dus bij 30C zit er nog warmer bovenin, en ik merk vooral dat hij onder de 38 oid heel snel daalt, dus dan de 30 ook wel aantikt.

Daarnaast heb ik nog wel iets ingebouwd in HA, dat bij goedkope tarieven hij onder de 40 al gaat verwarmen (door boost te gebruiken). Daarnaast heb ik de delta bij verwarmen SWW op 6K gezet, waardoor hij vrij rustig opwarmt.
[Afbeelding]
Dank voor je reactie!

Eigenlijk zeg je dus dat je iedere range kan instellen afhankelijk van je eigen voorkeuren?

En wat bedoel je met Delta verwarmen sww op 6k gezet? Want ik vind inderdaad dat de boiler heel snel wil opwarmen. Ik vind het prima als ie daar wat langer over doet we daarmee een lagere piek hebben in het stroomverbruik. Dat betekent dat we dan meer van de zonnestroom kunnen gebruiken.

  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 09:06
Arno90 schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 18:19:
[...]

Dank voor je reactie!

Eigenlijk zeg je dus dat je iedere range kan instellen afhankelijk van je eigen voorkeuren?

En wat bedoel je met Delta verwarmen sww op 6k gezet? Want ik vind inderdaad dat de boiler heel snel wil opwarmen. Ik vind het prima als ie daar wat langer over doet we daarmee een lagere piek hebben in het stroomverbruik. Dat betekent dat we dan meer van de zonnestroom kunnen gebruiken.
Heb je bbq kees of ga je nog via het menu van de 5800i (of heb je die nog niet). Via de 5800i menu's kun je het ook instellen, daarbij kies je eerst comfort/eco/eco+ en dan zul je zien dat de start/eind andere ranges hebben, dus die moet je eerst goedzetten, daarna kon ik voor deze waarden gaan. De 6K temp verschil bij opwarmen zit in datzelfde menu (wat dit doet is zorgen dat de aanvoer temperatuur richting het vat 6C boven TW1 gehouden wordt, ik vind hem dan alsnog snel gaan, lager kan ik geloof ik niet, en ik heb ook silent mode nog aanstaan)

  • Arno90
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 14-09 19:13
Maurice v/d Zwaan schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 19:20:
[...]

Heb je bbq kees of ga je nog via het menu van de 5800i (of heb je die nog niet). Via de 5800i menu's kun je het ook instellen, daarbij kies je eerst comfort/eco/eco+ en dan zul je zien dat de start/eind andere ranges hebben, dus die moet je eerst goedzetten, daarna kon ik voor deze waarden gaan. De 6K temp verschil bij opwarmen zit in datzelfde menu (wat dit doet is zorgen dat de aanvoer temperatuur richting het vat 6C boven TW1 gehouden wordt, ik vind hem dan alsnog snel gaan, lager kan ik geloof ik niet, en ik heb ook silent mode nog aanstaan)
Ik heb nog geen bbq kees. Ik ben nog een echte leek op dit gebied. Ik gebruik de controller op de tower. WP laten installeren en verder niet weer naar omgekeken. Wat mij betreft komt nu langzaam het moment om me erin te verdiepen en te optimaliseren.

En TW1 is de temperatuur van het warmwater in de boiler (to be sure).

Overigens super fijn dat je zo uitgebreid reageert. Ik zal vandaag even kijken of ik e.e.a. kan aanpassen.

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 15-09 20:42
Arno90 schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 08:05:
[...]

Ik heb nog geen bbq kees. Ik ben nog een echte leek op dit gebied. Ik gebruik de controller op de tower. WP laten installeren en verder niet weer naar omgekeken. Wat mij betreft komt nu langzaam het moment om me erin te verdiepen en te optimaliseren.

En TW1 is de temperatuur van het warmwater in de boiler (to be sure).

Overigens super fijn dat je zo uitgebreid reageert. Ik zal vandaag even kijken of ik e.e.a. kan aanpassen.
Dat is de sensor die ergens op de helft van je boiler zit

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • wiene
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 15-09 21:35
Maurice v/d Zwaan schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 12:54:
[...]

Heb je al eens gedraaid met WA regeling (stooklijn obv buitentemperatuur met voetpunt) en zo min mogelijk thermostaat invloed ?

Ik zet op de badkamer de radiator vol open (wel uitkijken dat je geen "hydraulische kortsluiting" daar krijgt), en beneden radiatoren geknepen en alles op vloerverwarming. Bij mij gaat er dan voldoende richting badkamer om ook die goed te verwarmen
Ik heb nu nog niks (offerte stadium), wil het gaan vervangen, vandaar dat ik me eerst wil verdiepen. WA regeling zou inderdaad kunnen, gebruik nu eigenlijk ook geen thermostaat beneden, anders dan dat er een streef temperatuur gehaald wordt. Thermostaat zou in het uiterste geval ook op de badkamer kunnen hangen als daar de meeste warmtevraag is.
HansRemmerswaal schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 13:08:
[...]

Ik heb vloerverwarming beneden en radiatoren op de 1e en 2e etage. Mijn design radiator in de badkamer heb ik flink afgeknepen omdat het water te warm retour ging. Beter is het om zo een te vervangen door een lage temperatuur versie of een elektrische versie met timer.

Twee thermostaten aansluiten is niet mogelijk. Je er wel voor kiezen om geen thermostaat aan te sluiten en via BBQKees een virtuele thermostaat te maken. Met een thermometer in de badkamer en de huiskamer die je uitleest via Home Assistant kun je die virtuele thermostaat dan aansturen. Maar ja... moet je ook via Home Assistant de gewenste temperatuur instellen...
Ik wil liever niks aan de badkamer vervangen, zou oud is het huis nog niet (2012), en dus is de badkamer vrij nieuw. Hybride ketel is helaas wat vroeg aan vervanging toe. In de buurt van de radiator is geen stopcontact. Verder zit er gewoon vloerverwarming op de badkamer. Ik gebruik nu al water van max 55 graden voor de radiator. Radiator is ca 2000 Watt, best een grote. Vasco Niva N2L1. Ik ben niet bang dat de warmtepomp de badkamer niet warm krijgt. Meer dat als ik thermostaat gestookt ga werken met een thermostaat beneden dat de badkamer niet warm zou worden. Maar zie al veel bruikbare tips, zoals stooklijn met nauwelijks thermostaat invloed.
Seafarer schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 16:52:
[...]

Als de radiator qua vermogen te klein is dan kun je inregelen wat je wilt maar als het afgifte oppervlak te klein is dan gaat het gewoon niet lukken.

Met een eenvoudige handdoek radiator (allemaal pijpjes) van 60 bij 60 kun je gewoon geen badkamer verwarmen.

Voorbeeld: Ik heb een 500 x 1800mm dubbelplaats radiator 1956watt bij 75/65/20, 161ltr/hrs. vasco Zaros V100. badkamer op Oost, 1 buitengevel, relatief groot raam met HR++ glas en GEEN tegels op de massieve betonvloer van 20cm. prachtige pvc nep tegels. (Aanrader) vloer oppvlak 2,50 x 2,50mtr.
CV aanvoer temperatuur: 48°C en de eclipse flow regelaar staat continue op maar 40 ltr/hrs. (dat is inderdaad maar 25% van de originele flow). Dit is gedaan omdat de thermostaat knop onderaan de radiator dicht bij de vloer heel erg snel de weg kwijt is als er een beetje koude lucht overheen trekt.

Dus je hebt niet zoveel nodig, maar je afgifte moet zo groot mogenlijk zijn, en liefst nog een beetje massa erin.
Mijn radiator is ook ongeveerd zo groot. Zie quote op iemand anders hierboven. Ik heb tevens vloerverwarming op de badkamer, ik verwacht dat die al voldoende is om de badkamer warm te houden, als ik hem gewoon continu op temperatuur houd. Misschien minimale nachtverlaging.

Met alle tips, denk ik wel dat ik het aan durf zonder zoneregeling. Worst case komt er dan later nog zoneregeling.

  • Arno90
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 14-09 19:13
HansRemmerswaal schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 08:32:
[...]

Dat is de sensor die ergens op de helft van je boiler zit
Helder.

Ik heb nu het warmwater op eco+ gezet met starttemperatuur 35 graden en stoptemperatuur 52 graden. Scheelt toch ten opzichte van Eco met 51-58 graden.

Met betrekking tot TW1 dat kon ik niet letterlijk vinden, maar bij inschakelen van expertaanzicht verschijnen er drie opties:

1. Comfort temp.versch. voor laden 13k
2. Eco temp. versch. voor laden 11k
3. Eco+ temp. versch. voor laden 9k. Betekent dit dat onze boiler nu gaat verwarmen als het warmwater onder 44 graden komt?

Overigens heb ik nog steeds het klokprogramma ingesteld; verwarmen warmwater mag alleen tussen 11:00 en 17:00 vanwege zonnestroom.

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 15-09 20:42
Arno90 schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 10:18:
[...]

Helder.

Ik heb nu het warmwater op eco+ gezet met starttemperatuur 35 graden en stoptemperatuur 52 graden. Scheelt toch ten opzichte van Eco met 51-58 graden.

Met betrekking tot TW1 dat kon ik niet letterlijk vinden, maar bij inschakelen van expertaanzicht verschijnen er drie opties:

1. Comfort temp.versch. voor laden 13k
2. Eco temp. versch. voor laden 11k
3. Eco+ temp. versch. voor laden 9k. Betekent dit dat onze boiler nu gaat verwarmen als het warmwater onder 44 graden komt?

Overigens heb ik nog steeds het klokprogramma ingesteld; verwarmen warmwater mag alleen tussen 11:00 en 17:00 vanwege zonnestroom.
Maar dan gaat de boiler pas opwarmen als de temperatuur onder de 35 graden komt. Zal je net zien dat dit om 17.05 uur gebeurd en je de volgende dag geen warm water hebt om te douchen.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • Arno90
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 14-09 19:13
HansRemmerswaal schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 14:32:
[...]

Maar dan gaat de boiler pas opwarmen als de temperatuur onder de 35 graden komt. Zal je net zien dat dit om 17.05 uur gebeurd en je de volgende dag geen warm water hebt om te douchen.
Dat ging ook al even door mijn hoofd en is natuurlijk niet handig. Wat is dan wijsheid qua start temperatuur? Standaard was eco+ 44-53. Nu dus 35-52.

Zelfde verschil aanhouden? 43-52?

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 15-09 20:42
Ik had dus het probleem van de koude douche… mijn instelling is nu 42/50 en mijn boiler verwarmd tussen 00.00 en 03.00 uur, dus in de nacht.

Mijn vat koelt ongeveer 0.3 graden per uur af. Dus als ik 10 uur eerder zou verwarmen moeten de temperaturen 3 graden hoger.

Afweging tussen iets hogere COP en kortere run door lagere gewenste temperatuur.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 09:06
Arno90 schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 10:18:
[...]

Helder.

Ik heb nu het warmwater op eco+ gezet met starttemperatuur 35 graden en stoptemperatuur 52 graden. Scheelt toch ten opzichte van Eco met 51-58 graden.

Met betrekking tot TW1 dat kon ik niet letterlijk vinden, maar bij inschakelen van expertaanzicht verschijnen er drie opties:

1. Comfort temp.versch. voor laden 13k
2. Eco temp. versch. voor laden 11k
3. Eco+ temp. versch. voor laden 9k. Betekent dit dat onze boiler nu gaat verwarmen als het warmwater onder 44 graden komt?

Overigens heb ik nog steeds het klokprogramma ingesteld; verwarmen warmwater mag alleen tussen 11:00 en 17:00 vanwege zonnestroom.
temp versch. voor laden is de setting die ik eerder noemde.. Dit is geen setting voor de start/einde temperatuur, maar tijdens het opwarmen ("laden") zal hij dus 9C/9K boven de TW1 gaan zitten met het water dat door het vat wordt gepompt om te verwarmen. Ik heb deze naar 6K gezet, waardoor hij nog minder hard hoeft te werken (en ook minder overshoot heeft).

Dus je water komt op 35C, en de SWW run gaat lopen (n.b. 35C is halverwege het vat), hij gaat bij temp versch voor laden van 9K dan 44 graden door het vat heen pompen. Als het vat dan 36C is, gaat hij 45 graden pompen etc. Vlak voordat hij je eind temperatuur van 52C bereikt zal hij dus 60C water maken en dat er doorheen pompen.

Mijn ervaringen met 6K zijn prima. Mijn 5800i hoeft dan voor het laatste stukje maar 59C te maken en dat is voor R290 warmtepomp heel eenvoudig.

[ Voor 4% gewijzigd door Maurice v/d Zwaan op 08-08-2026 20:11 ]


  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 14-09 22:15
wiene schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 16:57:
[...]

Ik heb nu nog niks (offerte stadium), wil het gaan vervangen, vandaar dat ik me eerst wil verdiepen. WA regeling zou inderdaad kunnen, gebruik nu eigenlijk ook geen thermostaat beneden, anders dan dat er een streef temperatuur gehaald wordt. Thermostaat zou in het uiterste geval ook op de badkamer kunnen hangen als daar de meeste warmtevraag is.


[...]

Ik wil liever niks aan de badkamer vervangen, zou oud is het huis nog niet (2012), en dus is de badkamer vrij nieuw. Hybride ketel is helaas wat vroeg aan vervanging toe. In de buurt van de radiator is geen stopcontact. Verder zit er gewoon vloerverwarming op de badkamer. Ik gebruik nu al water van max 55 graden voor de radiator. Radiator is ca 2000 Watt, best een grote. Vasco Niva N2L1. Ik ben niet bang dat de warmtepomp de badkamer niet warm krijgt. Meer dat als ik thermostaat gestookt ga werken met een thermostaat beneden dat de badkamer niet warm zou worden. Maar zie al veel bruikbare tips, zoals stooklijn met nauwelijks thermostaat invloed.


[...]

Mijn radiator is ook ongeveerd zo groot. Zie quote op iemand anders hierboven. Ik heb tevens vloerverwarming op de badkamer, ik verwacht dat die al voldoende is om de badkamer warm te houden, als ik hem gewoon continu op temperatuur houd. Misschien minimale nachtverlaging.

Met alle tips, denk ik wel dat ik het aan durf zonder zoneregeling. Worst case komt er dan later nog zoneregeling.
Je zal in de vloerverwarmingsverdelers de flow van de verschillende groepen moeten inregelen. Hierbij kan je over de zoen van de badkamer meer flow laten lopen, terwijl je de andere zones knijpt. Hiermee dwing je af dat de badkamer meer warmte toegevoerd krijgt. Daarnaast, maar ik weet niet of dit bij 5800 mogelijk (wel bij 7400) is er de mogelijkheid om een 2e cv circuit op te nemen, die ook weer zijn eigen regeling heeft). Dan zou je deze voor de badkamer kunnen gebruiken ( weet alleen dan niet of er in dit geval een 2e thermostaat benodigd is).

  • wiene
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 15-09 21:35
Nous112 schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 22:10:
[...]

Je zal in de vloerverwarmingsverdelers de flow van de verschillende groepen moeten inregelen. Hierbij kan je over de zoen van de badkamer meer flow laten lopen, terwijl je de andere zones knijpt. Hiermee dwing je af dat de badkamer meer warmte toegevoerd krijgt. Daarnaast, maar ik weet niet of dit bij 5800 mogelijk (wel bij 7400) is er de mogelijkheid om een 2e cv circuit op te nemen, die ook weer zijn eigen regeling heeft). Dan zou je deze voor de badkamer kunnen gebruiken ( weet alleen dan niet of er in dit geval een 2e thermostaat benodigd is).
Ik zie in de installatiehandleiding van de binnenunit CS5800iAW 12 E. https://installatiebedrijfklok.nl/wp-content/uploads/2024/05/neft-5800-wandunit.pdf de volgende twee hoofdstukken: 10.2.2 Warmtepomp met binnenunit, buffervat en boiler 10.2.3 Warmtepomp met twee cv-groepen, binnenunit, buffervat en boiler. Echter als ik zelf kijk naar de componenten zie ik weinig verschil. Ik zal hier specifiek mijn installateur nog wel eens naar vragen.

Mogelijk is dan een extra mm100 en pompgroep nodig, al dan niet met thermostaat. Maar dat is voor mij onduidelijk.

  • Caros
  • Registratie: December 2010
  • Niet online
Hier sinds kort ook een volledig elektrische warmtepomp! Een Bosch 5800i 7Kw met een HR200 boilervat. Ben benieuwd hoe het komende winter gaat bevallen. 
Verder meteen de BBQKees aangesloten en uiteraard nog geen gebruik gemaakt van de verwarming (Central heating Idle). Toch valt mij in BBQKees iets op, mogelijk dat iemand mij de juiste richting op kan helpen.
sensor.boiler_hpcurrpower: Deze is Continu, 24*7 25Watt, ook al lijkt de compressor niet in gebruik
sensor.boiler_metercomp: deze loopt linear op (screenshot Meter Compressor)
sensor.boiler_meterheat: deze loopt linear op (screenshot Meter Heating)

Misschien dat iemand mij de juiste richting op kan helpen of dit correct is. Ik ben ook wat overweldigd van de hoeveelheid data uit de EMS poort en de -voor mij- nieuwe techniek :)


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nDZxWlB7BQ2EbIHUYxwZomXeeQA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/5EYiXW8r98KmVaIUBDnvFbim.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dQpYUTqGlb4I2Nuxc-SgqSKJRgM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eCBBhhSWwlxLn8LlDIPvDIIW.png?f=fotoalbum_large

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 15-09 22:38
Caros schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 21:37:
Hier sinds kort ook een volledig elektrische warmtepomp! Een Bosch 5800i 7Kw met een HR200 boilervat. Ben benieuwd hoe het komende winter gaat bevallen. 
Verder meteen de BBQKees aangesloten en uiteraard nog geen gebruik gemaakt van de verwarming (Central heating Idle). Toch valt mij in BBQKees iets op, mogelijk dat iemand mij de juiste richting op kan helpen.
sensor.boiler_hpcurrpower: Deze is Continu, 24*7 25Watt, ook al lijkt de compressor niet in gebruik
sensor.boiler_metercomp: deze loopt linear op (screenshot Meter Compressor)
sensor.boiler_meterheat: deze loopt linear op (screenshot Meter Heating)

Misschien dat iemand mij de juiste richting op kan helpen of dit correct is. Ik ben ook wat overweldigd van de hoeveelheid data uit de EMS poort en de -voor mij- nieuwe techniek :)


[Afbeelding]

[Afbeelding]
Dat zal waarschijnlijk het Standbij verbruik zijn (pomp die draait en de Electronica) en dat wordt bij heating gezet / opgeteld
Om het stroom verbruik te monitoren van de warmtepomp gebruik ik een aparte kWh meter

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Caros
  • Registratie: December 2010
  • Niet online
Willem senior schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 07:49:
[...]

Dat zal waarschijnlijk het Standbij verbruik zijn (pomp die draait en de Electronica) en dat wordt bij heating gezet / opgeteld
Om het stroom verbruik te monitoren van de warmtepomp gebruik ik een aparte kWh meter
Bedankt voor je reactie! Ik denk dat het inderdaad klopt voor de compressor, die gaat standaard terug naar 25 watt. Dit is wel meer dan ik initieel had verwacht overigens.

Wat mij wel verbaast is de "Boiler Meter Heating". Deze gaat ook lineair omhoog, zonder warmtevraag, maar gaat vlak op het moment dat de compressor echt aan het werk is. Dit was een run voor warm water:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x7jq0DgUFaRFl-2Q2zn74m-1zWM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/L9ZMI2pTkOEdpbchL8zUXQEA.png?f=fotoalbum_large

Ik ben mij er overigens van bewust dat dit totaal geen slimme tijd was voor een warm water run. Dit heb ik ook meteen aangepast :)

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 15-09 22:38
Caros schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 09:24:
[...]

Bedankt voor je reactie! Ik denk dat het inderdaad klopt voor de compressor, die gaat standaard terug naar 25 watt. Dit is wel meer dan ik initieel had verwacht overigens.

Wat mij wel verbaast is de "Boiler Meter Heating". Deze gaat ook lineair omhoog, zonder warmtevraag, maar gaat vlak op het moment dat de compressor echt aan het werk is. Dit was een run voor warm water:

[Afbeelding]

Ik ben mij er overigens van bewust dat dit totaal geen slimme tijd was voor een warm water run. Dit heb ik ook meteen aangepast :)
Klopt dat heating dan vlak blijft want er was geen standbij verbruik op dat moment
Als je dan bij dhw kijkt (warmwater run ) dan zou daar het verbruik wel opgelopen moeten zijn en dat is het verbruik dan van het boilervat opwarmen
Er zijn drie verbruiks meters in het menu van je warmtepomp, koelen, verwarmen (cv) en warm tapwater (dhw)
alleen als je warmtepomp stilstaat (standbij) dan wordt dat sluipverbruik bij heating (cv) opgeteld
En daardoor zal je cop meting ook afwijken dan wat die werkelijk is
Vandaar dat ik een aparte kWh meter gebruik om het stroomverbruik te monitoren van de warmtepomp en die ook gebruik om de Cop te bepalen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • krizzziz
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 15-09 13:35
Ik ben bezig om op mijn HC3000IAW + OduSplit 4 + na/zone-regeling koelen werkend te krijgen.
Ik moet hiervoor een relais op uitgang PK2 aansluiten en vervolgens routen naar mijn naregeling.
Is hier iemand die later nog het koelen op zijn warmtepomp is gaan gebruiken? Ben opzoek naar wat inspiratie voor het aansluiten. Zit nu te denken om van de WP naar een 1din-rail-kastje te gaan met een DIN-relais en vandaar naarde naregeling. Maar zoals ik al schreef, ik zoek wat inspiratie :)

ehhhh..HOI


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 15-09 07:54
krizzziz schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 19:10:
Ik ben bezig om op mijn HC3000IAW + OduSplit 4 + na/zone-regeling koelen werkend te krijgen.
Ik moet hiervoor een relais op uitgang PK2 aansluiten en vervolgens routen naar mijn naregeling.
Is hier iemand die later nog het koelen op zijn warmtepomp is gaan gebruiken? Ben opzoek naar wat inspiratie voor het aansluiten. Zit nu te denken om van de WP naar een 1din-rail-kastje te gaan met een DIN-relais en vandaar naarde naregeling. Maar zoals ik al schreef, ik zoek wat inspiratie :)
ik doe koelen en naregelen (nefit/bosch enviline).
ik gebruik een EMS-gateway en HomeAssistant
in koel modes zet ik gewoon alle thermostaten vol open (omdat de TRVs die ik gebruik geen koel modus hebben, en vol open prima werkt; systeem fatsoenlijk waterzijdig ingeregeld is een voorwaarde).

Als je een EvoHome gebruikt, kun je die gewoon op koelen zetten.

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • krizzziz
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 15-09 13:35
lc8 schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 08:50:
[...]


ik doe koelen en naregelen (nefit/bosch enviline).
ik gebruik een EMS-gateway en HomeAssistant
in koel modes zet ik gewoon alle thermostaten vol open (omdat de TRVs die ik gebruik geen koel modus hebben, en vol open prima werkt; systeem fatsoenlijk waterzijdig ingeregeld is een voorwaarde).

Als je een EvoHome gebruikt, kun je die gewoon op koelen zetten.
Ja interessant. Jij gebruikt dus BBQkees om de WP aan te sturen en met een ander systeem de thermostaten vol open.
Mijn zoneregeling (Robot Vloerverwarming) is ook "klaar voor" koelen. Alleen werkt dat iets anders. Daarom vroeg ik mij af of iemand hier die PK2 uitgang heeft gebruikt.

ehhhh..HOI


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 15-09 07:54
krizzziz schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 10:42:
[...]

Ja interessant. Jij gebruikt dus BBQkees om de WP aan te sturen en met een ander systeem de thermostaten vol open.
Mijn zoneregeling (Robot Vloerverwarming) is ook "klaar voor" koelen. Alleen werkt dat iets anders. Daarom vroeg ik mij af of iemand hier die PK2 uitgang heeft gebruikt.
nou eigenlijk andersom mbt koelen:
de WP bepaalt zelf wannneer die gaat koelen. via de EMS-gateway zie ik dat in HomeAssistant en die stuurt dan thermostaat setting van alle radiator valves naar 35C. waardoor die uiteraard vol open gaan.

mijn advies: zorg dat de systemen zelf-regelend zijn en alleen bijgestuurd worden door externe condities. Dit garandeert best dat ze hun normale werking hebben als de link weg valt.

vanuit de manual (enviline.. niet HC3000)
Relaisuitgang PK2 is in koelmodus actief. Mogelijke toepassingsgebieden:
– Omschakelen tussen koeling/verwarming voor ventilatorkachels.
De besturing van de ventilatorkachel moet de betreffende functie
hebben.
– Pompregeling in een separaat circuit, welke uitsluitend voor het
koelmodus is bedoeld.
– Regeling van vloerverwarmingcircuits in natte ruimten.
– Wanneer de instelling "PC1 in WW-bedrijf uitschakelen" op "Nee"
is ingesteld, schakelt PK2 ook bij de ontdooiing. Deze functie is
bedoeld als terugslagklep voor ventilatorkachels.
als jou vloeverwarmingsregeleing een input heeft om om te schakelen naar koelen zou je die dus gemakkelijk aan PK2 relais kunnen koppelen inderdaad.
Let wel op dat
- er altijd flow moet blijven
- de WP in koelen ook zijn vermogen kwijt moet kunnen en dan condensatie/humidity sensors kunnen beperken of de koeling aan gaat.
details voor koelen: zie bosch Technical Bulletin 53 (TB53)

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • krizzziz
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 15-09 13:35
lc8 schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 16:26:
[...]


nou eigenlijk andersom mbt koelen:
de WP bepaalt zelf wannneer die gaat koelen. via de EMS-gateway zie ik dat in HomeAssistant en die stuurt dan thermostaat setting van alle radiator valves naar 35C. waardoor die uiteraard vol open gaan.

mijn advies: zorg dat de systemen zelf-regelend zijn en alleen bijgestuurd worden door externe condities. Dit garandeert best dat ze hun normale werking hebben als de link weg valt.

vanuit de manual (enviline.. niet HC3000)

[...]


als jou vloeverwarmingsregeleing een input heeft om om te schakelen naar koelen zou je die dus gemakkelijk aan PK2 relais kunnen koppelen inderdaad.
Let wel op dat
- er altijd flow moet blijven
- de WP in koelen ook zijn vermogen kwijt moet kunnen en dan condensatie/humidity sensors kunnen beperken of de koeling aan gaat.
details voor koelen: zie bosch Technical Bulletin 53 (TB53)
Ik heb inderdaad een vloerverwarmingsgregeling met een input voor schakelen naar koelen. Dus dat komt goed. Jij schrijft "altijd flow moet blijven". je bedoelt dit als de WP gaat koelen neem ik aan? Ik zal dat bulletin even goed lezen.

ehhhh..HOI


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 15-09 07:54
krizzziz schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 16:41:
[...]

Ik heb inderdaad een vloerverwarmingsgregeling met een input voor schakelen naar koelen. Dus dat komt goed. Jij schrijft "altijd flow moet blijven". je bedoelt dit als de WP gaat koelen neem ik aan? Ik zal dat bulletin even goed lezen.
ik ken de installatie natuurlijk niet, maar met een naregeling mag nooit alles dicht regelen zodat er geen flow meer is: er moet een verdeler/menger, bypass of parallel buffer zijn zodat de WP primaire pomp ten alle tijden voldoende flow blijft houden. dit is zowel voor koelen als voor verwarmen.
Als je dit echt fout doet kan de WP zijn eigen water-warmtewisselaar bevriezen, met schade als gevolg.

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 10:06
krizzziz schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 19:10:
Ik ben bezig om op mijn HC3000IAW + OduSplit 4 + na/zone-regeling koelen werkend te krijgen.
Ik moet hiervoor een relais op uitgang PK2 aansluiten en vervolgens routen naar mijn naregeling.
Is hier iemand die later nog het koelen op zijn warmtepomp is gaan gebruiken? Ben opzoek naar wat inspiratie voor het aansluiten. Zit nu te denken om van de WP naar een 1din-rail-kastje te gaan met een DIN-relais en vandaar naarde naregeling. Maar zoals ik al schreef, ik zoek wat inspiratie :)
Ik heb het relais van Nefit aangesloten op de PK2 uitgang. Vervolgens is dit relais aangesloten op de ingang van de Multi I/O box (MIOB) van Homematic. Zodra het change over signaal via het relais wordt doorgegeven op de ingang van de MIOB, geeft deze het signaal door aan 2 uitgangen op de MIOB. Deze uitgangen zijn vervolgens elk aangesloten op het change over kanaal van de naregeling (Mohlenhoff,OEM), één naregeling voor de benedenverdieping en één op de bovenverdieping, met per ruimte een ruimtethermostaat die meeschakelt naar verwarmen/koelen vanuit de naregeling en ervoor zorgt dat de ventielen open danwel dicht worden gestuurd afhankelijk van de ingestelde temperatuur voor verwarmen c.q. koelen.

Wellicht had het ook met een dubbel relais gekund ipv met de MIOB (ik en de installateur kregen het in ieder geval niet consistent werkend met enkel het Nefit relais), maar mooie van die MIOB is dat ik die ook in Home Assistant kan monitoren (via integratie OpenCCU).

  • krizzziz
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 15-09 13:35
Pompadour schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 23:25:
[...]

Ik heb het relais van Nefit aangesloten op de PK2 uitgang. Vervolgens is dit relais aangesloten op de ingang van de Multi I/O box (MIOB) van Homematic. Zodra het change over signaal via het relais wordt doorgegeven op de ingang van de MIOB, geeft deze het signaal door aan 2 uitgangen op de MIOB. Deze uitgangen zijn vervolgens elk aangesloten op het change over kanaal van de naregeling (Mohlenhoff,OEM), één naregeling voor de benedenverdieping en één op de bovenverdieping, met per ruimte een ruimtethermostaat die meeschakelt naar verwarmen/koelen vanuit de naregeling en ervoor zorgt dat de ventielen open danwel dicht worden gestuurd afhankelijk van de ingestelde temperatuur voor verwarmen c.q. koelen.

Wellicht had het ook met een dubbel relais gekund ipv met de MIOB (ik en de installateur kregen het in ieder geval niet consistent werkend met enkel het Nefit relais), maar mooie van die MIOB is dat ik die ook in Home Assistant kan monitoren (via integratie OpenCCU).
Perfect. Chatgpt had mij dit exacte relais al geadviseerd. Normaliter zit dit relais in volgens mij in een boiler. Hoe heb jij dit gedaan? Tegen de wand geschroefd?

ehhhh..HOI


  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 10:06
krizzziz schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 23:59:
[...]

Hoe heb jij dit gedaan? Tegen de wand geschroefd?
Nee, ligt gewoon los in de binnenunit. Zo groot is dat relais nou ook weer niet en ruimte zat in die kast. De BBQkees ligt er ook los in.

[ Voor 11% gewijzigd door Pompadour op 21-08-2026 22:09 ]


  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 14-09 22:15
krizzziz schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 19:10:
Ik ben bezig om op mijn HC3000IAW + OduSplit 4 + na/zone-regeling koelen werkend te krijgen.
Ik moet hiervoor een relais op uitgang PK2 aansluiten en vervolgens routen naar mijn naregeling.
Is hier iemand die later nog het koelen op zijn warmtepomp is gaan gebruiken? Ben opzoek naar wat inspiratie voor het aansluiten. Zit nu te denken om van de WP naar een 1din-rail-kastje te gaan met een DIN-relais en vandaar naarde naregeling. Maar zoals ik al schreef, ik zoek wat inspiratie :)
Ik heb een normaal din-rail relais onderin de binnenunit liggen welke mijn vloerverwarmingverdeler via mijn WattsVision zone regelaar openstuurt.

  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 08:42

The Legend

*Plop*

Ik ben mijn hybride Bosch Compress 7400i aan om het ombouwen naar full electric met een externe back up heater in de vorm van een Bosch Tronic Heat 3500.

Iemand hier toevallig ook zoiets gedaan? Waterzijdig heb ik vandaag aangesloten. Nu zit ik ff te kijken hoe ik de stuurkabel van de 7000i binnenunit aansluit. Dat is volgens mij deze kabel, het potentiaal vrije contact:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k67or7w8tF_bpPZ-bUuyNK-qMTo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lEfadGaXBWbFfjehE0H3IHNz.jpg?f=fotoalbum_large

Die heeft 2 aders die aan de Tronic moet worden geknoopt. Dat is denk ik deze optie:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N4QcETjNZF_j88Bik0_-8THqSgw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OwrFR5Knu6SfCLWs9WSI9dok.jpg?f=fotoalbum_large

Begrijp ik het dan goed dat 1 ader op de N van A6/A7 moet, en 1 ader op de ‘externe’ N, dus bovenaan als hier te zien bij nummer 2:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BmEdAIfAVioxDCC-81-mHflR19c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yhAj6BxeTsTQv85ES8vrzIPm.jpg?f=fotoalbum_large

Ik wil namelijk niks per ongeluk opblazen :P

Ik ben toch malle pietje niet!


  • spok9
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14-09 12:30

spok9

Groen...

Mogelijk staat het al ergens in dit topic, maar ik kan het niet vinden. Binnenkort komt de CV ketel monteur voor onderhoud. Dit is niet de monteur die de warmtepomp heeft geïnstalleerd. De CV monteur wil altijd een test uitvoeren, maar vorige keer kregen we de warmtepomp niet in een modus dat deze de warmte vanuit de ketel gewoon doorlaat/ bijmengt en het systeem in laat. De warmtepomp hoeft zelf niets te doen, maar moet de klep wel openzetten voor warmte van de ketel.

Iemand een tip hoe ik dit kan doen op mijn Compress Hybrid 3000i?

Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 12:04

Seafarer

XXX

spok9 schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 09:27:
Mogelijk staat het al ergens in dit topic, maar ik kan het niet vinden. Binnenkort komt de CV ketel monteur voor onderhoud. Dit is niet de monteur die de warmtepomp heeft geïnstalleerd. De CV monteur wil altijd een test uitvoeren, maar vorige keer kregen we de warmtepomp niet in een modus dat deze de warmte vanuit de ketel gewoon doorlaat/ bijmengt en het systeem in laat. De warmtepomp hoeft zelf niets te doen, maar moet de klep wel openzetten voor warmte van de ketel.

Iemand een tip hoe ik dit kan doen op mijn Compress Hybrid 3000i?
In het geval dat je het niet kan vinden. Drieweg kleppen kunnen vaak ook met de hand bediend worden met een handeltje of iets dergelijks. Dat staat meestal wel duidelijk in de bedienigs handleiding van de drieweg klep beschreven.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 08:42

The Legend

*Plop*

spok9 schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 09:27:
Mogelijk staat het al ergens in dit topic, maar ik kan het niet vinden. Binnenkort komt de CV ketel monteur voor onderhoud. Dit is niet de monteur die de warmtepomp heeft geïnstalleerd. De CV monteur wil altijd een test uitvoeren, maar vorige keer kregen we de warmtepomp niet in een modus dat deze de warmte vanuit de ketel gewoon doorlaat/ bijmengt en het systeem in laat. De warmtepomp hoeft zelf niets te doen, maar moet de klep wel openzetten voor warmte van de ketel.

Iemand een tip hoe ik dit kan doen op mijn Compress Hybrid 3000i?
Afdekkap van de binnenunit en de knop van het mengventiel iets uittrekken, daarna kun je die handmatig open zetten.

Ik ben toch malle pietje niet!


  • krizzziz
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 15-09 13:35
Pompadour schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 20:12:
[...]

Nee, ligt gewoon los in de binnenunit. Zo groot is dat relais nou ook weer niet en ruimte zat in die kast. De BBQkees ligt er ook los in.
In die ruimte gewoon op de bodem?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mrsmelrmn7TicH6ZSnM7YUcFLB0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hxixFOGUbGbXqmZjSMD7phd2.jpg?f=fotoalbum_large

ehhhh..HOI


  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 10:06
Ja. Bij mij is de kast wel iets groter maar zo te zien is meer dan genoeg ruimte voor dat relais.

  • krizzziz
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 15-09 13:35
k ben bezig het koelen van mijn Bosch Compress Hybrid 3000i AW uit te zoeken.

De regeling staat op Constant koelen. De CR10H meet de luchtvochtigheid en de HPC410 berekent netjes het dauwpunt en een veilige aanvoertemperatuur.

Tijdens mijn laatste test zag ik bijvoorbeeld:
  • Dauwpunt: 18,2 °C
  • Dauwpuntmarge: +3 K
  • Veilige grens: 21,2 °C
  • Aanvoerstreef HC1: tijdens de run ongeveer 21–24 °C
  • Werkelijke TC1: daalde tot ongeveer 8 °C
  • T0 na het buffervat: ongeveer 13 °C
  • TC0 retour: ongeveer 9 °C
De compressor draaide op dat moment aantoonbaar tijdens het koelen. Die TC1 daalde tot 8 graden is inmiddels bij twee koelruns gebeurd.

Wat ik niet begrijp: waarom koelt de warmtepomp door naar 8 °C terwijl de HPC410 zelf een aanvoerstreef van ruim boven de 20 °C berekent?

Weet iemand met ervaring met de Bosch/Nefit-regeling welke temperatuur/sensor daadwerkelijk de compressor begrenst tijdens koelen? Hoort TC1 de HC1-aanvoerstreef te volgen, of zit daar bij deze hybride opstelling nog een andere regeling tussen?

Installatie heeft een buffervat; T0 zit op de uitgaande leiding van het buffervat richting de vloerverwarming.

ehhhh..HOI


  • rosch7
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 15-09 20:27
Bosch compress 3400i AWS softwareupdate en BBQ Kees

Even een korte vraag : Waar bevindt zich de aansluiting op de binnenunit voor een softwareupdate ? Is dit dezelfde als de loshangende zwarte z.g. service /EMS connector ?

Reden waarom ik dit vraag is dat ze van Bosch eerdaags langs voor een (" preventieve" ) software update aan de binnenunit. Ik ben ook van plan om met HA en een BBQ Kees gateway te gaan werken. .De gateway zou dan misschien weer losgemaakt moeten worden. Dus handig om te wachten met aansluiten van de gateway ?

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 15-09 20:42
rosch7 schreef op donderdag 3 september 2026 @ 08:18:
Bosch compress 3400i AWS softwareupdate en BBQ Kees

Even een korte vraag : Waar bevindt zich de aansluiting op de binnenunit voor een softwareupdate ? Is dit dezelfde als de loshangende zwarte z.g. service /EMS connector ?

Reden waarom ik dit vraag is dat ze van Bosch eerdaags langs voor een (" preventieve" ) software update aan de binnenunit. Ik ben ook van plan om met HA en een BBQ Kees gateway te gaan werken. .De gateway zou dan misschien weer losgemaakt moeten worden. Dus handig om te wachten met aansluiten van de gateway ?
Ja.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 15-09 22:38
rosch7 schreef op donderdag 3 september 2026 @ 08:18:
Bosch compress 3400i AWS softwareupdate en BBQ Kees

Even een korte vraag : Waar bevindt zich de aansluiting op de binnenunit voor een softwareupdate ? Is dit dezelfde als de loshangende zwarte z.g. service /EMS connector ?

Reden waarom ik dit vraag is dat ze van Bosch eerdaags langs voor een (" preventieve" ) software update aan de binnenunit. Ik ben ook van plan om met HA en een BBQ Kees gateway te gaan werken. .De gateway zou dan misschien weer losgemaakt moeten worden. Dus handig om te wachten met aansluiten van de gateway ?
Je kunt het BBQKees kastje via die service jack aansluiten die gebruikt Nefit voor de update en uitlezen van de warmtepomp
Of je sluit het BBQKees kastje tussen je thermostaat draadjes aan dat kan ook

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • rosch7
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 15-09 20:27
Nadeel van het vast aansluiten op het stekkerblok is echter dat je dan de Gateway apart met een adapter van stroom moet voorzien.

Voordeel is dat je de gateway niet meer hoeft los te koppelen en de complete WP eerst spanningsloos moet maken ( advies BBQ Kees) bij onderhoud en/of softwareupdates.

Of begrijp ik dat verkeerd ?

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 15-09 22:38
rosch7 schreef op donderdag 3 september 2026 @ 13:04:
Nadeel van het vast aansluiten op het stekkerblok is echter dat je dan de Gateway apart met een adapter van stroom moet voorzien.

Voordeel is dat je de gateway niet meer hoeft los te koppelen en de complete WP eerst spanningsloos moet maken ( advies BBQ Kees) bij onderhoud en/of softwareupdates.

Of begrijp ik dat verkeerd ?
Ja met aansluiten op het stekkerblok heb je een aparte adapter nodig om de BBQKees van stroom te voorzien
Maar de update van nefit gaat gewoon goed met het BBQKees kastje op de thermostaat draadjes goed althans hier ging het toen goed met de enviline, of het nog met andere modellen werkt ?

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 15-09 20:42
Hier kreeg de service monteur rare meldingen en moest de BBQKees toch even afgekoppeld worden. Ik heb die van mij parallel aangesloten zitten op de kabel naar de thermostaat.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • sjikker
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 15-09 16:40
Ik zou graag de warmtepomp wat efficienter gebruik laten maken van de opgewekte energie van de zonne panelen. Ik heb een nefit split 7.0 verbonden met bbqkees aan home assistant. Ik zet nu als test de parameter dhw charge naar aan wanneer die om 10 uur onder de 55 graden celsius is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DsZ11OuPXTswER5u5hB7VFLgq9c=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/FtePzHEjsEGxtONTcyt7mdk8.png?f=user_large

Dit is vandaag, de eerste piek is wanneer de temperatuur te laag word, dan gaat hij automatisch aan. Om 10 uur is de temperatuur onder 55 dus gaat hij ook aan. Is het mogelijk om het piekvermogen te verlagen(naar 1 of 2 kW), zodat de piek lager en breder word? Liefst koppel ik dat uiteindelijk naar de hoeveelheid zonnestroom die opgewekt word.

 

Wat zijn verder mogelijkheden die men gebruikt om meer energie te verbruiken tijdens zonne uren? De thermostaat een graad verhogen ten opzichte van je setpoint? Of zijn er betere manieren?

[ Voor 98% gewijzigd door sjikker op 03-09-2026 16:22 ]


  • gebruiker 007
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 14-09 14:14
Willem senior schreef op donderdag 3 september 2026 @ 11:30:
[...]

Je kunt het BBQKees kastje via die service jack aansluiten die gebruikt Nefit voor de update en uitlezen van de warmtepomp
Of je sluit het BBQKees kastje tussen je thermostaat draadjes aan dat kan ook
kan je de BBQKEES ook aansluiten aan de kant van de thermostaat? dus niet op de warmtepomp

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 15-09 22:38
gebruiker 007 schreef op donderdag 3 september 2026 @ 17:23:
[...]

kan je de BBQKEES ook aansluiten aan de kant van de thermostaat? dus niet op de warmtepomp
Ja dat kan
Zie de documenten:
https://bbqkees-electroni...dleiding-EMS-Gateways.pdf
En ik heb dit er alvast uit gehaald:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YUja3z_lSSeXSBtZZF8g37-8RCw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TokKCBAxM9HdZ3SRJ9RcwkQr.jpg?f=fotoalbum_large

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 15-09 22:38
sjikker schreef op donderdag 3 september 2026 @ 16:19:
Ik zou graag de warmtepomp wat efficienter gebruik laten maken van de opgewekte energie van de zonne panelen. Ik heb een nefit split 7.0 verbonden met bbqkees aan home assistant. Ik zet nu als test de parameter dhw charge naar aan wanneer die om 10 uur onder de 55 graden celsius is.

[Afbeelding]

Dit is vandaag, de eerste piek is wanneer de temperatuur te laag word, dan gaat hij automatisch aan. Om 10 uur is de temperatuur onder 55 dus gaat hij ook aan. Is het mogelijk om het piekvermogen te verlagen(naar 1 of 2 kW), zodat de piek lager en breder word? Liefst koppel ik dat uiteindelijk naar de hoeveelheid zonnestroom die opgewekt word.

 

Wat zijn verder mogelijkheden die men gebruikt om meer energie te verbruiken tijdens zonne uren? De thermostaat een graad verhogen ten opzichte van je setpoint? Of zijn er betere manieren?
Lees even vanaf hier :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_HeDHWWV7ea13S1BTWHtW9xW1Bo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r2u1QnnrabWxLgpt3H5VbaEJ.jpg?f=fotoalbum_large
Daar wordt uitgelegd hoe je met het elektrische element de boiler op zonne-energie kunt verwarmen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • gebruiker 007
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 14-09 14:14
ik sluit het zo aan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6gCPAq7zCF5A6bk5tsq2kud2daE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DRutpiO7dbEBOe7dCm2MRNBm.png?f=fotoalbum_large

  • rosch7
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 15-09 20:27
Mijn vraag : welke VPN gebruiken jullie voor HA om je installatie remote te kunnen bedienen ?

Als beginner met WP aansturing via Home Assistant wil ik graag mijn thermostaat instelling b.v. op de terugweg van vakantie of weekendje weg op afstand kunnen instellen zodat de WP start.

Voor HA lijkt een VPN benadering dan het beste/veiligste . Zelf zat ik na wat inlezen aan Tailscale te denken . Iemand tips of ervaringen ?

  • jordyc
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 10:01
Tailscale is momenteel na het nabu casa abonnement de meest gemakkelijke manier. Voordeel daarvan is dat je als je buiten de deur bent je HA als end point kan gebruiken en als je dan adguard hebt draaien je telefoonverkeer dus ook nog steeds door adguard heen gaat. Scheelt weer advertenties en tracking.

  • sjikker
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 15-09 16:40
Willem senior schreef op donderdag 3 september 2026 @ 18:12:
[...]

Lees even vanaf hier :
[Afbeelding]
Daar wordt uitgelegd hoe je met het elektrische element de boiler op zonne-energie kunt verwarmen
Dank je. Ik lees de p1 meter ook uit met home assistant. Deze waarde zou ik kunnen gebruiken in plaats van de gebruikte meetmodule.

Wat is het voordeel van het contact op de printplaat gebruiken ten opzichte van dhw charge hoog maken met bbqkees?

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 15-09 22:38
sjikker schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 10:51:
[...]

Dank je. Ik lees de p1 meter ook uit met home assistant. Deze waarde zou ik kunnen gebruiken in plaats van de gebruikte meetmodule.

Wat is het voordeel van het contact op de printplaat gebruiken ten opzichte van dhw charge hoog maken met bbqkees?
Nu draait die eerst op de compressor en en red die dan de ingestelde temperatuur niet dan wordt voor het laatste stukje het elektrische element gebruikt
Maar via dat contact wordt de boiler gelijk via het elektrische element opgewarmd en die kan je apart instellen in het warmtepomp menu van 2 kWh tot 9 kWh en zo kun je dan rustig met zonne-energie bevoorbeeld met 2kWh de boiler opwarmen tot je ingestelde temperatuur (65/70) graden

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • balblas
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 07:47
Willem senior schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 11:16:
[...]

Nu draait die eerst op de compressor en en red die dan de ingestelde temperatuur niet dan wordt voor het laatste stukje het elektrische element gebruikt
Maar via dat contact wordt de boiler gelijk via het elektrische element opgewarmd en die kan je apart instellen in het warmtepomp menu van 2 kWh tot 9 kWh en zo kun je dan rustig met zonne-energie bevoorbeeld met 2kWh de boiler opwarmen tot je ingestelde temperatuur (65/70) graden
Wel met een COP van 1....

Quatt Hybrid Classic Duo (V1.5) icm Bosch Tronic Heat 3500-9 | Tado V3+ | Enphase IQ7 (21 Oost - 21 West) | Tesla Model Y Juniper LR RWD FSD | Renault Zoe ZE50 R135 | Alfen Eve Single Pro-line | HA | evcc


  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 15-09 22:38
Ja het is wel Cop van 1 maar als je genoeg zonnepanelen met opwek hebt is de stroom gratis en beter dan zelf verbruiken dan gratis op het net zetten of een terugleverboete betalen
Ik zelf heb teweinig zonnepanelen om het elektrische element en het huis te voorzien
Dus voormij niet interessant maar wel een thuis batterij want die heb ik namelijk al en daar sla ik de overtollige stroom die ik niet gelijk verbruik in op voor de avond en nacht
En zo is het voor ieder huishouden anders om te kijken wat voor jou het beste is in 2027 als het salderen is gestopt

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • sjikker
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 15-09 16:40
Er is dus geen mogelijkheid om met de compressor op lager vermogen het water te verwarmen tot 60 graden?

En dan eventueel daarna door met elektrisch element tot 65/70?

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 15-09 20:42
sjikker schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 13:47:
Er is dus geen mogelijkheid om met de compressor op lager vermogen het water te verwarmen tot 60 graden?

En dan eventueel daarna door met elektrisch element tot 65/70?
je kunt de silent mode proberen

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • Supermario16
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 15-09 21:57
Silent mode werkt bij mij goed om de op opwarming te vertragen.

  • balblas
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 07:47
sjikker schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 13:47:
Er is dus geen mogelijkheid om met de compressor op lager vermogen het water te verwarmen tot 60 graden?

En dan eventueel daarna door met elektrisch element tot 65/70?
Jazeker is dat mogelijk. Met de dhw start toch?

Quatt Hybrid Classic Duo (V1.5) icm Bosch Tronic Heat 3500-9 | Tado V3+ | Enphase IQ7 (21 Oost - 21 West) | Tesla Model Y Juniper LR RWD FSD | Renault Zoe ZE50 R135 | Alfen Eve Single Pro-line | HA | evcc


  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 14-09 22:15
Door vakantie een verlate reactie, zo zit mijn relais gemonteerd in de Compress 7400 binnenunit: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_jRGymQSIEPWmMSwXegINc3tfms=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4greuYnpjHUOPZdMsoZqNXDm.jpg?f=fotoalbum_large

  • onne
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 07:15
Omdat ik over ga op een dynamisch contract wil ik bepaalde verbruikers sturen op tijdstippen met lage stroomprijzen. Ik zit een beetje te zoeken wat ik kan met m’n Nefit WP. Ik kom uit op een setup met een Shelly op de i4 (smart grid) input van de WP, welke ik dan met een homey aan/uit laat schakelen obv energieprijzen.

Kom echter weinig praktijkvoorbeelden tegen van mensen die op deze manier de i4 input gebruiken.

Zie ik iets over het hoofd of is dit inderdaad een eenvoudige manier om wat verbruik te sturen..?

  • Basinas
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 15-09 22:02
onne schreef op maandag 7 september 2026 @ 22:09:
Omdat ik over ga op een dynamisch contract wil ik bepaalde verbruikers sturen op tijdstippen met lage stroomprijzen. Ik zit een beetje te zoeken wat ik kan met m’n Nefit WP. Ik kom uit op een setup met een Shelly op de i4 (smart grid) input van de WP, welke ik dan met een homey aan/uit laat schakelen obv energieprijzen.

Kom echter weinig praktijkvoorbeelden tegen van mensen die op deze manier de i4 input gebruiken.

Zie ik iets over het hoofd of is dit inderdaad een eenvoudige manier om wat verbruik te sturen..?
Daar ben ik zelf ook erg benieuwd naar. Mijn plan is zeer vergelijkbaar om op de [I4] External input 4: SmartGrid (SG) / Photovoltaic (PV) een Shelly 1 mini aan te sluiten en dan in Home Assistant aan te sturen.

Ook ik ben erg benieuwd naar de ervaringen.

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 15-09 07:54
onne schreef op maandag 7 september 2026 @ 22:09:
Omdat ik over ga op een dynamisch contract wil ik bepaalde verbruikers sturen op tijdstippen met lage stroomprijzen. Ik zit een beetje te zoeken wat ik kan met m’n Nefit WP. Ik kom uit op een setup met een Shelly op de i4 (smart grid) input van de WP, welke ik dan met een homey aan/uit laat schakelen obv energieprijzen.

Kom echter weinig praktijkvoorbeelden tegen van mensen die op deze manier de i4 input gebruiken.

Zie ik iets over het hoofd of is dit inderdaad een eenvoudige manier om wat verbruik te sturen..?
waarschijnlijk omdat het veel makkelijker is om met HA of Homey via een EMStoESP gateway (BBQKees) direct op de parameters van de pomp/thermostaat in te grijpen.
watertemperatuur/stooklijn of thermostaat ofsset bij sturen, alsmede SWW-run initieren is dat een eenvoudige automatisering zonder extra hardware installaties.

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • onne
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 07:15
lc8 schreef op woensdag 9 september 2026 @ 08:07:
[...]


waarschijnlijk omdat het veel makkelijker is om met HA of Homey via een EMStoESP gateway (BBQKees) direct op de parameters van de pomp/thermostaat in te grijpen.
watertemperatuur/stooklijn of thermostaat ofsset bij sturen, alsmede SWW-run initieren is dat een eenvoudige automatisering zonder extra hardware installaties.
Dank voor je reactie!

Jouw optie is denk ik effectiever maar ik zie het niet als “veel makkelijker”. In mijn ogen is het informeren van de WP met de boodschap “komende paar uur is de stroom goedkoop, doe er wat mee” makkelijker. Wel minder geavanceerd en waarschijnlijk ook minder effectief. Maar ik zoek een zo simpel mogelijke aansturing die wel wat effect bereikt juist zonder dat ik direct de parameters van de WP beïnvloed…

[ Voor 4% gewijzigd door onne op 09-09-2026 17:18 ]


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 15-09 07:54
onne schreef op woensdag 9 september 2026 @ 17:17:
[...]

Dank voor je reactie!

Jouw optie is denk ik effectiever maar ik zie het niet als “veel makkelijker”. In mijn ogen is het informeren van de WP met de boodschap “komende paar uur is de stroom goedkoop, doe er wat mee” makkelijker. Wel minder geavanceerd en waarschijnlijk ook minder effectief. Maar ik zoek een zo simpel mogelijke aansturing die wel wat effect bereikt juist zonder dat ik direct de parameters van de WP beïnvloed…
Oja dat hangt geheel van de persoon af wat je 'lastig 'vind. de ene schroeft liever wat electro-hardware.. de ander blijft daar liever af.

geen idee of het bij alle WPs van nefit/bosch zo is, maar bij de Enviline doet de smartgrid functie niets anders dan het buffervat doorstoken:

Uit de IDU manual:
Instellingen voor de Smart Grid
Dit menu is alleen beschikbaar, wanneer een Smart Grid-systeem is geïnstalleerd.
Wanneer Smart Grid-energie beschikbaar is en een buffervat is geïnstalleerd
en alle cv-groepen een mengklep hebben, wordt het buffervat op
de maximale temperatuur van de warmtepomp opgewarmd.
en
9.8.7 Smart GridDe warmtepomp is Smart Grid Ready. De energieleverancier-uitschake-ling is een deel van deze functionaliteit.Met de energieleverancier-uitschakeling kan het energiebedrijf de warmtepomp uitschakelen. De Smart Grid-functie breidt de ingrijpmo-gelijkheden van het energiebedrijf uit doordat deze de warmtepomp op bepaalde tijden een startcommando kan geven, bijvoorbeeld wanneer voordelige stroom beschikbaar is.Naast de aansluiting voor de uitschakeling door de energieleverancier is een tweede aansluiting van de huisaansluitkast naar de warmtepomp no-dig, om de Smart-Grid-functionaliteit te gebruiken.Opmerking: neem contact op met uw energiebedrijf voor het mogelijke gebruik van de Smart-Grid-functie.De smart grid-functionaliteit is automatisch ingeschakeld, wanneer de externe ingang 1 voor de uitschakeling door de energieleverancier is ge-configureerd.Het verwarmingssysteem moet een voldoende groot buffervat en uitslui-tend gemengde cv-groepen bevatten, zodat een startcommando van kracht kan worden. De warmtepomp werkt afhankelijk van de signalen, die het energiebe-drijf via de twee Smart Grid-verbindingskabels overdraagt.• Deze wordt uitgeschakeld conform de energieleverancier-uitschake-ling 1/2/3.• Deze werkt normaal conform de warmtevraag uit het verwarmingssy-steem.• Of ontvangt een startcommando, om het buffervat te laden. Een la-ding kan echter alleen plaatsvinden, wanneer de temperatuur in het buffervat onder de maximale tempratuur ligt. Anders blijft de warm-tepomp uitgeschakeld.
in de praktijk zijn dit dus beschikbare ingangen die je moet sturen met een POTENTIAAL VRIJ ('zwevend') contact van een relais (ook wel 'dry-contact' genoemd). LETOP: een shelly Mini is NIET potentiaal vrij en dan zet je dus 230v op die laagspanningscontacten en blaas je acht de electronica op.. dure grap (daar om zei ik .. eenvoudiger)
een shelly-1 gen3/4 heeft dat wel... maar let op.. een shelly-2 dus weer niet! Dus je moet wel weten wat je doet anders wordt het een dure hobby.

Tevens lijkt het er op dat er nogal wat condities zijn om het te mogen gebruiken (en of het wel actief is?). en... het aansluitschema lijkt mij dat te vertellen dat die zijn electrisch bijverwarmings element gaat gebruiken.. dat lijkt me alleen leuk als de stroomprijs negatief is.

Je kunt het natuurlijk 'eenvoudig' proberen door
  • te kijken of je de menu's hebt in de instellingen , en
  • even een draadbrugje of een electronica-schakelaartje aan te brengen op de betreffende contacten en te kijken wat de response is van de pomp en wat je kunt instellen evt.
ergo: ik ben niet onhandig met electro, maar het lijkt mij veel makkelijker om softwarematig te sturen.. dan kun je minder fout doen en heb je meer mogelijkheden.
mijn gevoel zegt ook dat dit typisch zon optyie is waar ze eens aan zijn begonnen maar waar ze zelf ook nog niet helemaal uit kwamen bij Bosch/Nefit... zucht.

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • onne
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 07:15
lc8 schreef op woensdag 9 september 2026 @ 18:35:
[...]

Oja dat hangt geheel van de persoon af wat je 'lastig 'vind. de ene schroeft liever wat electro-hardware.. de ander blijft daar liever af.

geen idee of het bij alle WPs van nefit/bosch zo is, maar bij de Enviline doet de smartgrid functie niets anders dan het buffervat doorstoken:

Uit de IDU manual:


[...]

en


[...]

in de praktijk zijn dit dus beschikbare ingangen die je moet sturen met een POTENTIAAL VRIJ ('zwevend') contact van een relais (ook wel 'dry-contact' genoemd). LETOP: een shelly Mini is NIET potentiaal vrij en dan zet je dus 230v op die laagspanningscontacten en blaas je acht de electronica op.. dure grap (daar om zei ik .. eenvoudiger)
een shelly-1 gen3/4 heeft dat wel... maar let op.. een shelly-2 dus weer niet! Dus je moet wel weten wat je doet anders wordt het een dure hobby.

Tevens lijkt het er op dat er nogal wat condities zijn om het te mogen gebruiken (en of het wel actief is?). en... het aansluitschema lijkt mij dat te vertellen dat die zijn electrisch bijverwarmings element gaat gebruiken.. dat lijkt me alleen leuk als de stroomprijs negatief is.

Je kunt het natuurlijk 'eenvoudig' proberen door
  • te kijken of je de menu's hebt in de instellingen , en
  • even een draadbrugje of een electronica-schakelaartje aan te brengen op de betreffende contacten en te kijken wat de response is van de pomp en wat je kunt instellen evt.
ergo: ik ben niet onhandig met electro, maar het lijkt mij veel makkelijker om softwarematig te sturen.. dan kun je minder fout doen en heb je meer mogelijkheden.
mijn gevoel zegt ook dat dit typisch zon optyie is waar ze eens aan zijn begonnen maar waar ze zelf ook nog niet helemaal uit kwamen bij Bosch/Nefit... zucht.
Fair enough, en “makkelijk” is afhankelijk van waar je skills liggen. Aandachtspunten die je noemt kloppen inderdaad. 1 nuance, hij doet iets meer dan enkel buffervat opwarmen, je kan daarnaast ook kiezen om de VV op te stoken (met 1 tot 5 graden) om dus goedkope energie te bufferen in zowel buffervat als de vloer. Dank voor het meedenken!

  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 10:06
rosch7 schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 09:47:


Voor HA lijkt een VPN benadering dan het beste/veiligste . Zelf zat ik na wat inlezen aan Tailscale te denken . Iemand tips of ervaringen ?
Ik heb een subdomein aangemaakt op mijn domein host en vandaar een redirect gemaakt naar mijn Synology NAS waarop HA draait. Dus heb enkel een webbrowser nodig voor de toegang van buitenaf. Uiteraard wel afgeschermd met o.a. 2FA autorisatie.

  • Basinas
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 15-09 22:02
lc8 schreef op woensdag 9 september 2026 @ 18:35:
[in de praktijk zijn dit dus beschikbare ingangen die je moet sturen met een POTENTIAAL VRIJ ('zwevend') contact van een relais (ook wel 'dry-contact' genoemd). LETOP: een shelly Mini is NIET potentiaal vrij en dan zet je dus 230v op die laagspanningscontacten en blaas je acht de electronica op.. dure grap (daar om zei ik .. eenvoudiger)
een shelly-1 gen3/4 heeft dat wel... maar let op.. een shelly-2 dus weer niet! Dus je moet wel weten wat je doet anders wordt het een dure hobby.
Mijn plan was om de Shelly 1 Mini Gen4 te gebruiken, deze heeft volgens de technische beschrijving wel potentiaal vrije contacten.
ergo: ik ben niet onhandig met electro, maar het lijkt mij veel makkelijker om softwarematig te sturen.. dan kun je minder fout doen en heb je meer mogelijkheden.
mijn gevoel zegt ook dat dit typisch zon optyie is waar ze eens aan zijn begonnen maar waar ze zelf ook nog niet helemaal uit kwamen bij Bosch/Nefit... zucht.
Dan heb ik mogelijk een iets andere casus. Zelf heb ik de 5800i en in de handleiding is aangegeven dat je naast extra warm water, de temperatuur van koelen extra kan verlagen en verwarmen kan verhogen kan je ook het compressor vermogen beperken wanneer dit contact dus gemaakt wordt.

Via het kastje van BBQkees stuur ik al wel op extra warm water bij zonne energie overschot. Maar compressor vermogen sturen heb ik niet (nog) niet werkend gekregen.

Oftewel, zou dit dus graag proberen maar heb geen idee of dit een beetje werkt.

[ Voor 9% gewijzigd door Basinas op 09-09-2026 21:08 ]


  • Basinas
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 15-09 22:02
LETOP: een shelly Mini is NIET potentiaal vrij en dan zet je dus 230v op die laagspanningscontacten en blaas je acht de electronica op.. dure grap (daar om zei ik .. eenvoudiger)
een shelly-1 gen3/4 heeft dat wel... maar let op.. een shelly-2 dus weer niet! Dus je moet wel weten wat je doet anders wordt het een dure hobby.
Nog even uitgezocht, de Shelly 1 Mini Gen3 en Gen4 zijn in iedergeval met potentiële vrije contacten. De Shelly 1PM Mini Gen3 en Gen4 NIET. Dus niet de mini versies gebruiken met energie meter, dan gaat het inderdaad mis.

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 15-09 07:54
@Basinas

via HA kun je de iedere schrijfbare parameter bijstellen: Je kunt bijvoorbeeld de stooklijn verhogen, maar er is ook een offset waarde die handig is voor het verschuiven. Dat zal zorgen dat de pomp harder gaat werken. de WP laat niet toe dat je direct het pomp vermogen regelt ... maar dat wil je ook niet want dan zou je ook voor de complete sturing moeten gaan zorgen. Je wilt juist 'high-level' bijsturen en de intrinsieke regelingen van het apparaat zelf behouden, zodat alles het ook blijft doen als je de HA er ff af haalt!

via de offset van de thermostaat kun je ook alle waarden in huis 0-10 graden verhogen of verlagen... als je op die manier meer wil bufferen.

Ik pak zoiets meestal aan door een 'setpoint' of 'correctiewaarde'uit te rekenen in HA op basis van meerdere inputs (met een template via de HA frontend. Claudviolen gaat ook goed). Het gedrag van die template kun je rustig observeren. Als je tevreden bent maak je een simpele automatisering die de template waarde zo af en toe gebruikt om de apparaat waardes bij te stellen/ te updaten.

[ Voor 22% gewijzigd door lc8 op 09-09-2026 22:15 ]

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • onne
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 07:15
onne schreef op woensdag 9 september 2026 @ 20:01:
[...]

Fair enough, en “makkelijk” is afhankelijk van waar je skills liggen. Aandachtspunten die je noemt kloppen inderdaad. 1 nuance, hij doet iets meer dan enkel buffervat opwarmen, je kan daarnaast ook kiezen om de VV op te stoken (met 1 tot 5 graden) om dus goedkope energie te bufferen in zowel buffervat als de vloer. Dank voor het meedenken!
Ter info. Hier zojuist technisch aangesloten en dat werkt. Op het display van de WP zie je ook dat de i4 getriggerd is. Nu nog even nadenken vwb de beste flows qua aansturing en monitoren wat het effect daadwerkelijk is.

  • ihsahn
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 15-09 14:04
Pompadour schreef op woensdag 9 september 2026 @ 20:29:
[...]

Ik heb een subdomein aangemaakt op mijn domein host en vandaar een redirect gemaakt naar mijn Synology NAS waarop HA draait. Dus heb enkel een webbrowser nodig voor de toegang van buitenaf. Uiteraard wel afgeschermd met o.a. 2FA autorisatie.
Als je een Asus router hebt (zoals ik een ZenWiFi XD5) kan je een DDNS aanmaken, werkt prima ...mits uiteraard de service bij asus.com geen storingen heeft.... Als backup heb ik dan altijd nog mijn Synology account.

  • Lboers
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 00:05
Ik heb een 5800i AW compress tower, met AW 5 ort-s. Draait nu twee jaar, in rijtjeshuis in regio Leiden. Installateur gereageerd niet op of, zo ja welk onderhoud uitgevoerd moet worden.

Doen jullie onderhoud, zo ja wat?

Volgens de installatie handleiding van de Tower CS5800iAW 12 M is er, naast magneetfilter, ook magnesiumanode controleren nodig. Hoe wat waar is mij alleen volstrekt onduidelijk.
  • Niet duidelijk waar de anode zit.
  • Je kunt hem doormeten, of visueel inspecteren. Mij is het niet duidelijk of je alleen hoeft te meten, tot je onder de grenswaarde zakt (om daarna pas de diameter te meten).
  • Overgangsweerstand meten via mA voelt als natuurkundige leek krom
Gister dakkapel opgeklommen om lekbak van buitenunit schoon te maken. Veel moeite voor 1 blaadje. Verder de verdamper met plantenspuit met wat afwasmiddeloplossing gespoten, daarna met een met schoon water. De buitenunit heeft ook een ontluchter, maar of je op de (bij mij aanwezige) automatische ontluchters mag vertrouwen of deze ook moet ontluchten is mij onduidelijk.

  • nighthunter
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 13-09 18:33
Na het fiasco van een eerdere aangeschafte CT200 die niet te updaten bleek en hierdoor incompatibel was met mijn Enviline IDU 2-6T heb ik dan nu toch eindelijk een CT200 kunnen bemachtigen met firmware versie 05.04.0 welke kan communiceren over de EMS2 bus. Echter, vroeg ik mij af of jullie ook tegen het volgende aanliepen:
  1. De HC1 afstandbediening moet op TC100 staan om geen foutmelding te krijgen op de binnenunit, ik heb ergens gelezen dat een software update nodig kan zijn om CT200 te kunnen selecteren, klopt dit en wat veranderd er dan?
  2. De ingestelde temperatuur op de CT200 lijkt niet gekoppeld te zijn aan de temperatuur instelling die ingesteld wordt op de HCM310. Mijn eerder (nu vervangen) thermostaat de CR11H was altijd in sync met de HCM310. Is dit normaal? Beide staan als HC1 ingesteld.
  3. De CR11H kon ook naar de stand 'off' net zoals de HCM310, echter heeft de CT200 een selectie bereik van 5°C tot 30°C en lijkt dus niet uit te kunnen.
  4. De huidige uitgelezen temperatuur van de CT200 via EMS2 heeft een precisie van 0.5°C, dat waar de CR11H op het scherm ook stappen maakte van 0.5°C was de EMS2 waarde wel 0.1°C nauwkeurig:
    Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kTk-SnJB34ZJhBmcSANkRQOA0nI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Pg8aBMEFuuVInVxkDMt31TPH.png?f=fotoalbum_large
  5. De dauwpunt sensor is ook vreemd, deze leek eerder een precisie te hebben van 1°C echter na de afstandsbediening configuratie opnieuw van TC100 -> RC100H -> TC100 gezet te hebben blijkt die ineens wel met 0.1°C te meten. Tijdens deze actie is het dauwpunt ook met 5°C gestegen.
    Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ndbvObQmg3DAAB2q5P3FvA4xvdA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/38kCmGGXXKsfMoVPcKXA4izc.png?f=fotoalbum_largeDat terwijl over tijd het luchtvochtigheidsgehalte wel is gestegen, maar geleidelijk niet in de mate waarmee het dauwpunt is verhoogd:
    Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gmuJjmTwYBtva1SBeJ2D214o2a0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2vSjcB7RNaH7P1s4BL7roEjT.png?f=fotoalbum_large Het leek dus even te zijn vastgelopen :?
Ben heel benieuwd naar jullie reacties.

EDIT:
Ik was nog eens door de handleiding aan het gaan van de CT200, en wat mij opvalt is dat er ook een service menu beschikbaar moet zijn op een installatie met warmtepomp or hybride systemen. Echter deze optie komt bij mij niet naar voren. Het ziet er namelijk zo uit als bij een CV ketel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cN_WU9ZR9mztD0h6qK5No9PlK08=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/JkjFhgsxqN7EpCzrXcJ52RPu.png?f=user_large

Daar waar het er eigenlijk zo had moeten uitzien voor een AW warmtepomp:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RNf2e8kjglX4pTQSUA49Qx1Ap6s=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/bjsV0D55zQ5HOkQrGP2eiWVK.png?f=user_large

De CT200 lijkt wel in de gaten te hebben dat die op een AW warmtepomp is aangesloten overigens, want het SWW menu is dan wel weer die van een AW.

Iemand enig idee waarom deze service optie niet naar voren komt?

[ Voor 19% gewijzigd door nighthunter op 13-09-2026 14:06 ]


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 12:04

Seafarer

XXX

Lboers schreef op zondag 13 september 2026 @ 12:10:

[/list]
Gister dakkapel opgeklommen om lekbak van buitenunit schoon te maken. Veel moeite voor 1 blaadje.
Ik proef behoorlijk wat frustratie in deze zin. :)

Onderhoud is (ongeacht) het soort apparaat rustig rondkijken, kappen eraf waar mogenlijk en controleren op alles. Losse schroeven, kritisch naar kabel bomen en kabel doorvoeren kijken en rustig met je vingers over mogelijke schade plekken wrijven of slangen en kabels al lichte schade vertonen en daar direct iets aan doen.
Probleem is vaak dat je daar een geoefend oog voor moet hebben. :) Dit soort inspecties voorkomen vaak de meest irritante random electronica storingen.
Kapot is makkelijk dat functioneert niet meer. Maar die random dingetjes zijn wel eens vervelend.

Dus het weghalen van een simpel blaadje gaat de wereld niet redden. Maar misschien heb je nog wat anders gezien wat in de toekomst tot problemen kon leiden.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • Tweety55
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 12:02
Beste heren.

De leidingen van mijn Monoblock warmtepomp zijn geïsoleerd met een armaflex isolatietape die niet UV bestendig is. Zie foto.

Weet iemand of hiervoor een uv bestendige variant van bestaat?

Alvast bedanktAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mPm995Q7xTnL5Mc2Zc4vC-NqOcA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iGLWcYIkwQZxnYe1zSvN8NkT.jpg?f=fotoalbum_large

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 08:26
Pvc tape?

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 09:06
Lboers schreef op zondag 13 september 2026 @ 12:10:
Ik heb een 5800i AW compress tower, met AW 5 ort-s. Draait nu twee jaar, in rijtjeshuis in regio Leiden. Installateur gereageerd niet op of, zo ja welk onderhoud uitgevoerd moet worden.

Doen jullie onderhoud, zo ja wat?

Volgens de installatie handleiding van de Tower CS5800iAW 12 M is er, naast magneetfilter, ook magnesiumanode controleren nodig. Hoe wat waar is mij alleen volstrekt onduidelijk.
  • Niet duidelijk waar de anode zit.
  • Je kunt hem doormeten, of visueel inspecteren. Mij is het niet duidelijk of je alleen hoeft te meten, tot je onder de grenswaarde zakt (om daarna pas de diameter te meten).
  • Overgangsweerstand meten via mA voelt als natuurkundige leek krom
Gister dakkapel opgeklommen om lekbak van buitenunit schoon te maken. Veel moeite voor 1 blaadje. Verder de verdamper met plantenspuit met wat afwasmiddeloplossing gespoten, daarna met een met schoon water. De buitenunit heeft ook een ontluchter, maar of je op de (bij mij aanwezige) automatische ontluchters mag vertrouwen of deze ook moet ontluchten is mij onduidelijk.
Magnesium anode zit in je sww vat en moet elk jaar gekeken worden of die nog goed is en mogelijk elke 2~3 jaar vervangen worden (afhankelijk van water hardheid, temperatuur etc.).
Dit is een opofferingsanode, waarbij het water die aanvreet ipv je vat en je uiteindelijk een lekkage krijgt. Je ziet vrij snel als je hem eruit haalt of hij nog goed is (zeker als je hem even vergelijkt met een nieuwe).

Ik heb hem vervangen door een electrische titanium anode (extern sww vat)

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 11:56
Tweety55 schreef op zondag 13 september 2026 @ 18:15:
Beste heren.

De leidingen van mijn Monoblock warmtepomp zijn geïsoleerd met een armaflex isolatietape die niet UV bestendig is. Zie foto.

Weet iemand of hiervoor een uv bestendige variant van bestaat?

Alvast bedankt[Afbeelding]
ja gewoon inpakken met een andere tape zoals @BarryH noemde. bijv pvc tape. https://www.ventilatiesho...content=Ad%20group%20%231

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 11:56
Tweety55 schreef op zondag 13 september 2026 @ 18:15:
Beste heren.

De leidingen van mijn Monoblock warmtepomp zijn geïsoleerd met een armaflex isolatietape die niet UV bestendig is. Zie foto.

Weet iemand of hiervoor een uv bestendige variant van bestaat?

Alvast bedankt[Afbeelding]
ja gewoon inpakken met een andere tape zoals @BarryH noemde. bijv pvc tape. https://www.ventilatiesho...iding-50-mm-rol-10-meter/

  • Lboers
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 00:05
Maurice v/d Zwaan schreef op zondag 13 september 2026 @ 20:06:
[...]

Magnesium anode zit in je sww vat en moet elk jaar gekeken worden of die nog goed is en mogelijk elke 2~3 jaar vervangen worden (afhankelijk van water hardheid, temperatuur etc.).
Dit is een opofferingsanode, waarbij het water die aanvreet ipv je vat en je uiteindelijk een lekkage krijgt. Je ziet vrij snel als je hem eruit haalt of hij nog goed is (zeker als je hem even vergelijkt met een nieuwe).

Ik heb hem vervangen door een electrische titanium anode (extern sww vat)
Het euvel is dat mijn 5800i Tower een intern SWW vat heeft en die kast vrij dichtgebouwd is. Drie ontluchters op verschillende plekken en isolatiedelen die je er niet zomaar uit krijgt enz. Uiteindelijk anode gevonden, zat ergens anders. 1,0 mA gemeten, voor future me foto gemaakt, want dit onderhoud is verplicht voor garantie.
Zou het wel fijn vinden als iemand het wat warrig geschreven hoofdstuk 8.2 van de handleiding kan verduidelijken. De magnesiumanode demonteren om na te meten is namelijk iets wat ik liever niet doe.

Het valt mij trouwens op dat EEBUS hier nog niet langs is gekomen. De K 40 RF en K 30 RF (in mijn 5800i) schijnen dit te ondersteunen voor stroomverbruik meten, beperken, of sturen op overschot. Heb zelf niet de know how om dit aan HA te koppelen.
Tweety55 schreef op zondag 13 september 2026 @ 18:15:
Beste heren.

De leidingen van mijn Monoblock warmtepomp zijn geïsoleerd met een armaflex isolatietape die niet UV bestendig is. Zie foto.

Weet iemand of hiervoor een uv bestendige variant van bestaat?

Alvast bedankt[Afbeelding]
Ik heb dit weekend Tesa pro aluminiumtape hiervoor gebruikt

  • menn0
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 10:31
Lboers schreef op zondag 13 september 2026 @ 23:02:
[...]

Het euvel is dat mijn 5800i Tower een intern SWW vat heeft en die kast vrij dichtgebouwd is. Drie ontluchters op verschillende plekken en isolatiedelen die je er niet zomaar uit krijgt enz. Uiteindelijk anode gevonden, zat ergens anders. 1,0 mA gemeten, voor future me foto gemaakt, want dit onderhoud is verplicht voor garantie.
Zou het wel fijn vinden als iemand het wat warrig geschreven hoofdstuk 8.2 van de handleiding kan verduidelijken. De magnesiumanode demonteren om na te meten is namelijk iets wat ik liever niet doe.

Het valt mij trouwens op dat EEBUS hier nog niet langs is gekomen. De K 40 RF en K 30 RF (in mijn 5800i) schijnen dit te ondersteunen voor stroomverbruik meten, beperken, of sturen op overschot. Heb zelf niet de know how om dit aan HA te koppelen.


[...]

Ik heb dit weekend Tesa pro aluminiumtape hiervoor gebruikt
zou je wellicht het foto-tje en artikel nummer kunnen delen? En wat de meetwaarde moeten zijn. Ga ik er ook eens induiken :)

  • jordyc
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 10:01
Is er iemand die al een keer de anode in een HR300 vat heeft verwisseld. Welke stappen moet je precies doorlopen en waar moet je rekening mee houden als je dit klusje uitvoert?

Ik zit namelijk ook aan de 3 jaar in gebruik en een installateur die niet thuis geeft.

  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 09:06
jordyc schreef op maandag 14 september 2026 @ 13:08:
Is er iemand die al een keer de anode in een HR300 vat heeft verwisseld. Welke stappen moet je precies doorlopen en waar moet je rekening mee houden als je dit klusje uitvoert?

Ik zit namelijk ook aan de 3 jaar in gebruik en een installateur die niet thuis geeft.
Ik heb hem vervangen door een elektrische anode.

Druk van het sww afhalen (hoofdkraan water dichtdraaien, en dan warmwater kranen openzetten). In theorie moet je het hele vat leeg laten lopen natuurlijk, maar met de druk eraf en een warmwater kraan open gezet die iets lager zat dan de bovenkant vat was dat bij mij al genoeg om geen water boven eruit te krijgen. Tijdens het leeg laten lopen je warmwater kranen boven ook even openzetten.

Bovenop dopje eraf, en dan de bout losdraaien. Vast geen maat die je zomaar hebt liggen (ik weet het even niet uit mijn hoofd). Daarnaast zat deze zo goed vast dat ik met een normale dopsleutel er geen beweging in kon krijgen. Uiteindelijk met een lange momentsleutel voor autobanden gedaan ;).

Je hebt boven je vat wat ruimte nodig omdat die anode er rechtstandig uit komt (en probeer hem niet "af te vegen" aan de rand want er zit dus veel verontreiniging op die korrelt). Vervolgens nieuwe plaatsen, dezelfde of een ketting anode als je weinig ruimte erboven hebt. Of een elektrische variant om er hopelijk 10 jaar vanaf te zijn.

Even opgezocht, dopmaat is 32mm en de schroefdraad is G 5/4 = G 1.25 = G 1 1/4

[ Voor 3% gewijzigd door Maurice v/d Zwaan op 14-09-2026 13:33 ]


  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 10:06
Maurice v/d Zwaan schreef op maandag 14 september 2026 @ 13:30:
[...]

Ik heb hem vervangen door een elektrische anode.

Druk van het sww afhalen (hoofdkraan water dichtdraaien, en dan warmwater kranen openzetten). In theorie moet je het hele vat leeg laten lopen natuurlijk, maar met de druk eraf en een warmwater kraan open gezet die iets lager zat dan de bovenkant vat was dat bij mij al genoeg om geen water boven eruit te krijgen. Tijdens het leeg laten lopen je warmwater kranen boven ook even openzetten.
ik heb ook een elektrische anode laten plaatsen. Kan me niet herinneren dat de installateur de 300l boiler heeft laten leeglopen, volgens mij was het gewoon de oude anode eruit en de nieuwe erin. 32mm is geen courante dopmaat, maar met een flinke bahco lukte het ook.

in het menu van de binnenunit was wel de optie om aan te geven dat er een elektrische anode is geïnstalleerd, maar als ik die koos kreeg ik een foutmelding. Aangezien nergens gedocumenteerd staat hoe dit dan aangesloten zou moeten worden zodat de unit dit wel juist detecteert heb ik die optie nu uit staan (de voeding van de anode heeft ook een led die groen is als ie correct werkt, dus dan vertrouw ik daar maar op).

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 15-09 20:42
Maurice v/d Zwaan schreef op maandag 14 september 2026 @ 13:30:
[...]

Je hebt boven je vat wat ruimte nodig omdat die anode er rechtstandig uit komt (en probeer hem niet "af te vegen" aan de rand want er zit dus veel verontreiniging op die korrelt). Vervolgens nieuwe plaatsen, dezelfde of een ketting anode als je weinig ruimte erboven hebt. Of een elektrische variant om er hopelijk 10 jaar vanaf te zijn.
Bij mij heeft de installateur niet nagedacht over het vervangen van de anode in de toekomst. Ik heb 20 cm boven mijn boiler. Installateur is uiteraard niet meer te bereiken en een andere installateur komt binnenkort langs met een mogelijke oplossing.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 09:06
HansRemmerswaal schreef op maandag 14 september 2026 @ 13:59:
[...]

Bij mij heeft de installateur niet nagedacht over het vervangen van de anode in de toekomst. Ik heb 20 cm boven mijn boiler. Installateur is uiteraard niet meer te bereiken en een andere installateur komt binnenkort langs met een mogelijke oplossing.
Tjonge jonge, wat een cowboys zijn die installateurs toch ook, en een boiler vat is niet eens 'nieuwe technologie' zoals een warmtepomp.

Die vast anodes zijn wel iets van 70cm, zelfs die kettinganodes hebben volgens mij stukken van 20cm per keer...

Ik wist het bij installatie al wel, heb 15cm boven mijn boiler, maar dat zijn planken, dus die er nu eenmalig even uitgehaald, en na plaatsen titanium anode hopelijk nooit meer nodig

  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 15-09 11:47
Weet iemand of de 5800i kan communiceren met zonnepanelen? Dit zodat we op zonnige tijden de zonnestroom om kunnen zetten in warmte.

  • Lboers
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 00:05
Sunri5e schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 11:47:
Weet iemand of de 5800i kan communiceren met zonnepanelen? Dit zodat we op zonnige tijden de zonnestroom om kunnen zetten in warmte.
Nog niet direct. Bosch raadde mij vorig jaar aan om via potentiaalvrij contact → I4-IN ↔ I4-GND te schakelen, met pulse uit een geschikte omvormer, of P1 meter een zonnetaak van homewizzard en een voeding / relais schakelen op een energysocket.
Andere optie is om in de installateursinstellingen te doen alsof de 5800i in DK, SE, NO, FI of misschien DE/AT staat, te zeggen dat je een dynamisch tarief hebt en een markt te kiezen waar de zon en wind invloeden gelijk zijn met hier. Stuurt niet op jouw opwek, maar wel op gemiddelde van het land. Vorig jaar met DK2 geprobeerd, ging op zich aardig, al sloeg hij bij mij ook eens midden in de nacht aan ivm tarieven. Sindsdien maar klokprogramma's ingesteld, zodat ie aanspringt op gemiddeld zonnige momenten. NL dynamische tarieven wordt al een tijdje 'onderzocht'.
Meest belovend imho is P1 meter → Home Assistant → EEBUS → Bosch K30 RF → 5800i. De bridges e.d. zijn er, maar nog niet gevonden dat iemand het met een 5800i werkend gekregen heeft.
menn0 schreef op maandag 14 september 2026 @ 09:54:
[...]

zou je wellicht het foto-tje en artikel nummer kunnen delen? En wat de meetwaarde moeten zijn. Ga ik er ook eens induiken :)
Zie:
Lboers schreef op zondag 13 september 2026 @ 12:10:
de installatie handleiding van de Tower CS5800iAW 12 M
afbeelding 5 [7] , hf 8.2 en afbeelding 40, 41
Pagina: 1 ... 116 117 Laatste