• jaapzb
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
UnoS schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 22:13:
Hi experts,

7 jaar na installatie wil ik eindelijk de optie voor vloerkoeling gebruiken van van mijn warmtepomp. (Huis heeft ook airco, maar niet overal)

Nu krijg ik het niet aan de praat, ik heb een nefit enviline , die door een honeywell evohome wordt aangestuurd. De nefit staat op auto, en zou moeten koelen, de honeywell staat ook op koelen? Maar de pomp gaat niet aan…

Iemand een tip?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Wat stuurt je evohome aan? Zonekleppen? CV-pomp? Het evohome systeem moet op de een of andere manier koelvraag genereren.

Bij mij gebeurt dat door de CV-pomp aan te schakelen. Daardoor ontstaat flow door de vloeren en over de temperatuursensor en als de evohome maar in standje "koelen" staat gaat hij uiteindelijk wel koelen.

Heb je op de eerste pagina van het display een sneeuwvlokje staan?
Zo niet probeer hem eens op constant koelen te zetten ipv auto.

Ik heb hem eigenlijk nooit op auto staan maar gewoon op constant koelen als ik wil koelen - wachten op omschakeling van verwarmen/uit naar koelen duurt mij te lang.

Bosch Compress 7400i 7kW (2023) - 16x 395Wp JASolar met SolarEdge SE8K omvormer (2022) - Kia e-Niro DynamicLine (MY2020) - Zaptec Go 2


  • ihsahn
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 21-08 09:30
Inderdaad... de warmtepomp op continu koelen zetten is heel verstandig. Ik zie alleen in de eerste foto dat de buitentemperatuur op dat moment 22 graden is. Wat geeft je warmtepomp als buitentemperatuur aan en waar is de vrijgave voor het koelbedrijf bij jou op ingesteld? Als dat de standaard van 24 is gaat het koelbedrijf sowieso op dat moment niet actief worden.

  • wiene
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 24-08 08:53
Ik ben bezig met vervangingstraject van mijn hybride Itho HP Cube ketel naar een Nefit Bosch Full electric warmtemomp compress 5800i met alle toebehoren, buffervat, boilervat etc. Offerte ligt er al, ik maak me alleen veel zorgen over het verwarmen van de badkamer.

Huis bouwjaar 2012. Beneden is er alleen vloerverwarming LT. Boven radiatoren en op de badkamer vloerverwarming en een design radiator (geen LTV). Radiatoren boven hebben nog nooit open gestaan. Alleen badkamer wordt verwarmd. Boven is nu HT zone. Verder mechanische ventilatie.

Nu had ik met het huidige hybride systeem ook al het probleem dat er met zonnige koude winterdagen er beneden geen warmtevraag is, dus wordt de badkamer niet warm. Badkamer zit ook nog aan de koude kant van het huis (noorden), dus die is altijd relatief kouder. Vandaar dat ik toen een 2e thermostaat op de badkamer heb bijgeplaatst om de badkamer onafhankelijk te kunnen verwarmen, dit werkt verder prima.

Nu zou ik dus ook graag bij de Nefit full electric warmtepomp een 2e themostaat op de badkamer gebruiken.

Volgens de installateur is het niet mogelijk een 2e thermostaat te gebruiken op de full electric warmtepomp, (of/of regeling). Het zou me namelijk niet veel uit maken dat als de badkamer warmtevraag zou hebben beneden het ook iets warmer zou worden, immers blijft het watercircuit dan groot en voorkomt pendelen. Advies installateur is dan om een volledige zoneregeling te kiezen. Dit zou ook nog naderhand kunnen. Eventueel elektrische radiator bijplaatsen, maar dat wil ik ten alle tijde voorkomen, met zo'n grote investering zou ik er dan bijna op achteruit gaan.

Maak ik me terecht zorgen over de badkamer? Of krijg ik die met tuning ingeregeld?
Stel ik kies voor zoneregeling. Zoneregeling leent zich toch niet goed voor een warmtepomp, wat als mijn badkamer alleen warmtevraag heeft?

Ik ben ook niet perse opzoek naar volledige zoneregeling, maar als dat de enige manier is om de badkamer warm te krijgen heb ik het er graag voor over.
Ik ben ook handig met home assistant, heb ook al een temperatuur/vocht sensor op de badkamer, die de mechanische ventillatie aanstuurt. Geen idee of ik daarmee ook de warmtepomp kan sturen.

Iemand tips/advies. Ik heb alle berichten mbt badkamer namelijk gelezen en zie dat er wel meer mensen zijn met een koude badkamer. Dat wil ik op voorhand voorkomen.

  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 26-08 12:00
wiene schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 11:51:
Ik ben bezig met vervangingstraject van mijn hybride Itho HP Cube ketel naar een Nefit Bosch Full electric warmtemomp compress 5800i met alle toebehoren, buffervat, boilervat etc. Offerte ligt er al, ik maak me alleen veel zorgen over het verwarmen van de badkamer.

Huis bouwjaar 2012. Beneden is er alleen vloerverwarming LT. Boven radiatoren en op de badkamer vloerverwarming en een design radiator (geen LTV). Radiatoren boven hebben nog nooit open gestaan. Alleen badkamer wordt verwarmd. Boven is nu HT zone. Verder mechanische ventilatie.

Iemand tips/advies. Ik heb alle berichten mbt badkamer namelijk gelezen en zie dat er wel meer mensen zijn met een koude badkamer. Dat wil ik op voorhand voorkomen.
Heb je al eens gedraaid met WA regeling (stooklijn obv buitentemperatuur met voetpunt) en zo min mogelijk thermostaat invloed ?

Ik zet op de badkamer de radiator vol open (wel uitkijken dat je geen "hydraulische kortsluiting" daar krijgt), en beneden radiatoren geknepen en alles op vloerverwarming. Bij mij gaat er dan voldoende richting badkamer om ook die goed te verwarmen

[ Voor 3% gewijzigd door Maurice v/d Zwaan op 06-08-2026 12:56 ]


  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 06:01
wiene schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 11:51:
Ik ben bezig met vervangingstraject van mijn hybride Itho HP Cube ketel naar een Nefit Bosch Full electric warmtemomp compress 5800i met alle toebehoren, buffervat, boilervat etc. Offerte ligt er al, ik maak me alleen veel zorgen over het verwarmen van de badkamer.

Huis bouwjaar 2012. Beneden is er alleen vloerverwarming LT. Boven radiatoren en op de badkamer vloerverwarming en een design radiator (geen LTV). Radiatoren boven hebben nog nooit open gestaan. Alleen badkamer wordt verwarmd. Boven is nu HT zone. Verder mechanische ventilatie.

Nu had ik met het huidige hybride systeem ook al het probleem dat er met zonnige koude winterdagen er beneden geen warmtevraag is, dus wordt de badkamer niet warm. Badkamer zit ook nog aan de koude kant van het huis (noorden), dus die is altijd relatief kouder. Vandaar dat ik toen een 2e thermostaat op de badkamer heb bijgeplaatst om de badkamer onafhankelijk te kunnen verwarmen, dit werkt verder prima.

Nu zou ik dus ook graag bij de Nefit full electric warmtepomp een 2e themostaat op de badkamer gebruiken.

Volgens de installateur is het niet mogelijk een 2e thermostaat te gebruiken op de full electric warmtepomp, (of/of regeling). Het zou me namelijk niet veel uit maken dat als de badkamer warmtevraag zou hebben beneden het ook iets warmer zou worden, immers blijft het watercircuit dan groot en voorkomt pendelen. Advies installateur is dan om een volledige zoneregeling te kiezen. Dit zou ook nog naderhand kunnen. Eventueel elektrische radiator bijplaatsen, maar dat wil ik ten alle tijde voorkomen, met zo'n grote investering zou ik er dan bijna op achteruit gaan.

Maak ik me terecht zorgen over de badkamer? Of krijg ik die met tuning ingeregeld?
Stel ik kies voor zoneregeling. Zoneregeling leent zich toch niet goed voor een warmtepomp, wat als mijn badkamer alleen warmtevraag heeft?

Ik ben ook niet perse opzoek naar volledige zoneregeling, maar als dat de enige manier is om de badkamer warm te krijgen heb ik het er graag voor over.
Ik ben ook handig met home assistant, heb ook al een temperatuur/vocht sensor op de badkamer, die de mechanische ventillatie aanstuurt. Geen idee of ik daarmee ook de warmtepomp kan sturen.

Iemand tips/advies. Ik heb alle berichten mbt badkamer namelijk gelezen en zie dat er wel meer mensen zijn met een koude badkamer. Dat wil ik op voorhand voorkomen.
Ik heb vloerverwarming beneden en radiatoren op de 1e en 2e etage. Mijn design radiator in de badkamer heb ik flink afgeknepen omdat het water te warm retour ging. Beter is het om zo een te vervangen door een lage temperatuur versie of een elektrische versie met timer.

Twee thermostaten aansluiten is niet mogelijk. Je er wel voor kiezen om geen thermostaat aan te sluiten en via BBQKees een virtuele thermostaat te maken. Met een thermometer in de badkamer en de huiskamer die je uitleest via Home Assistant kun je die virtuele thermostaat dan aansturen. Maar ja... moet je ook via Home Assistant de gewenste temperatuur instellen...

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • Arno90
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 07:23
Wij hebben een Bosch 5800i all electric warmtepomp met een 170 liter boiler. Via de Homecom Easy app heb ik ingesteld dat de boiler alleen mag verwarmen tussen 11:00 en 17:00. We hebben dan immers 'gratis' stroom van de zonnepanelen. Dit gaat prima. Volgens mij is het klokprogramma i.c.m. 'eco'. In het installateursmenu zie ik dat de starttemperatuur 51 graden is en stoptemperatuur 58 graden.

De stoptemperatuur wil ik graag stap voor stap verlagen (eerst naar 55 graden) om te kijken hoe laag we kunnen gaan zonder zonder warmwater te komen zitten. Alleen moet je de starttemperatuur dan ook mee verlagen met hetzelfde aantal graden? Desinfectie draait iedere dinsdagmiddag op 60 graden.

En zie ik iets over het hoofd? Zijn er nog betere manieren om het warmwater efficiënter te regelen?

(Voor mij is dit allemaal nieuw en een eerste stap om de warmtepomp zo energiezuinig mogelijk te krijgen).

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 00:13

Seafarer

XXX

wiene schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 11:51:


Maak ik me terecht zorgen over de badkamer? Of krijg ik die met tuning ingeregeld?
Als de radiator qua vermogen te klein is dan kun je inregelen wat je wilt maar als het afgifte oppervlak te klein is dan gaat het gewoon niet lukken.

Met een eenvoudige handdoek radiator (allemaal pijpjes) van 60 bij 60 kun je gewoon geen badkamer verwarmen.

Voorbeeld: Ik heb een 500 x 1800mm dubbelplaats radiator 1956watt bij 75/65/20, 161ltr/hrs. vasco Zaros V100. badkamer op Oost, 1 buitengevel, relatief groot raam met HR++ glas en GEEN tegels op de massieve betonvloer van 20cm. prachtige pvc nep tegels. (Aanrader) vloer oppvlak 2,50 x 2,50mtr.
CV aanvoer temperatuur: 48°C en de eclipse flow regelaar staat continue op maar 40 ltr/hrs. (dat is inderdaad maar 25% van de originele flow). Dit is gedaan omdat de thermostaat knop onderaan de radiator dicht bij de vloer heel erg snel de weg kwijt is als er een beetje koude lucht overheen trekt.

Dus je hebt niet zoveel nodig, maar je afgifte moet zo groot mogenlijk zijn, en liefst nog een beetje massa erin.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 26-08 12:00
Arno90 schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 16:09:
Wij hebben een Bosch 5800i all electric warmtepomp met een 170 liter boiler. Via de Homecom Easy app heb ik ingesteld dat de boiler alleen mag verwarmen tussen 11:00 en 17:00. We hebben dan immers 'gratis' stroom van de zonnepanelen. Dit gaat prima. Volgens mij is het klokprogramma i.c.m. 'eco'. In het installateursmenu zie ik dat de starttemperatuur 51 graden is en stoptemperatuur 58 graden.

De stoptemperatuur wil ik graag stap voor stap verlagen (eerst naar 55 graden) om te kijken hoe laag we kunnen gaan zonder zonder warmwater te komen zitten. Alleen moet je de starttemperatuur dan ook mee verlagen met hetzelfde aantal graden? Desinfectie draait iedere dinsdagmiddag op 60 graden.

En zie ik iets over het hoofd? Zijn er nog betere manieren om het warmwater efficiënter te regelen?

(Voor mij is dit allemaal nieuw en een eerste stap om de warmtepomp zo energiezuinig mogelijk te krijgen).
De ranges worden beperkt door de mode die je kiest. Ik heb gekozen voor Eco+ omdat ik daarbij de beste range kon kiezen.

Mijn starttemperatuur (300L vat) is 30C en stop staat op 52. Vrijwel nooit problemen met warm water / douchen. De temperatuur is halverwege het vat, dus bij 30C zit er nog warmer bovenin, en ik merk vooral dat hij onder de 38 oid heel snel daalt, dus dan de 30 ook wel aantikt.

Daarnaast heb ik nog wel iets ingebouwd in HA, dat bij goedkope tarieven hij onder de 40 al gaat verwarmen (door boost te gebruiken). Daarnaast heb ik de delta bij verwarmen SWW op 6K gezet, waardoor hij vrij rustig opwarmt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gilBNkVJ8hvlaqORfgUIQ_zAD0U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/H5QOU2xRijKmumEbrwAQZdCx.png?f=fotoalbum_large

  • Arno90
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 07:23
Maurice v/d Zwaan schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 16:53:
[...]

De ranges worden beperkt door de mode die je kiest. Ik heb gekozen voor Eco+ omdat ik daarbij de beste range kon kiezen.

Mijn starttemperatuur (300L vat) is 30C en stop staat op 52. Vrijwel nooit problemen met warm water / douchen. De temperatuur is halverwege het vat, dus bij 30C zit er nog warmer bovenin, en ik merk vooral dat hij onder de 38 oid heel snel daalt, dus dan de 30 ook wel aantikt.

Daarnaast heb ik nog wel iets ingebouwd in HA, dat bij goedkope tarieven hij onder de 40 al gaat verwarmen (door boost te gebruiken). Daarnaast heb ik de delta bij verwarmen SWW op 6K gezet, waardoor hij vrij rustig opwarmt.
[Afbeelding]
Dank voor je reactie!

Eigenlijk zeg je dus dat je iedere range kan instellen afhankelijk van je eigen voorkeuren?

En wat bedoel je met Delta verwarmen sww op 6k gezet? Want ik vind inderdaad dat de boiler heel snel wil opwarmen. Ik vind het prima als ie daar wat langer over doet we daarmee een lagere piek hebben in het stroomverbruik. Dat betekent dat we dan meer van de zonnestroom kunnen gebruiken.

  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 26-08 12:00
Arno90 schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 18:19:
[...]

Dank voor je reactie!

Eigenlijk zeg je dus dat je iedere range kan instellen afhankelijk van je eigen voorkeuren?

En wat bedoel je met Delta verwarmen sww op 6k gezet? Want ik vind inderdaad dat de boiler heel snel wil opwarmen. Ik vind het prima als ie daar wat langer over doet we daarmee een lagere piek hebben in het stroomverbruik. Dat betekent dat we dan meer van de zonnestroom kunnen gebruiken.
Heb je bbq kees of ga je nog via het menu van de 5800i (of heb je die nog niet). Via de 5800i menu's kun je het ook instellen, daarbij kies je eerst comfort/eco/eco+ en dan zul je zien dat de start/eind andere ranges hebben, dus die moet je eerst goedzetten, daarna kon ik voor deze waarden gaan. De 6K temp verschil bij opwarmen zit in datzelfde menu (wat dit doet is zorgen dat de aanvoer temperatuur richting het vat 6C boven TW1 gehouden wordt, ik vind hem dan alsnog snel gaan, lager kan ik geloof ik niet, en ik heb ook silent mode nog aanstaan)

  • Arno90
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 07:23
Maurice v/d Zwaan schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 19:20:
[...]

Heb je bbq kees of ga je nog via het menu van de 5800i (of heb je die nog niet). Via de 5800i menu's kun je het ook instellen, daarbij kies je eerst comfort/eco/eco+ en dan zul je zien dat de start/eind andere ranges hebben, dus die moet je eerst goedzetten, daarna kon ik voor deze waarden gaan. De 6K temp verschil bij opwarmen zit in datzelfde menu (wat dit doet is zorgen dat de aanvoer temperatuur richting het vat 6C boven TW1 gehouden wordt, ik vind hem dan alsnog snel gaan, lager kan ik geloof ik niet, en ik heb ook silent mode nog aanstaan)
Ik heb nog geen bbq kees. Ik ben nog een echte leek op dit gebied. Ik gebruik de controller op de tower. WP laten installeren en verder niet weer naar omgekeken. Wat mij betreft komt nu langzaam het moment om me erin te verdiepen en te optimaliseren.

En TW1 is de temperatuur van het warmwater in de boiler (to be sure).

Overigens super fijn dat je zo uitgebreid reageert. Ik zal vandaag even kijken of ik e.e.a. kan aanpassen.

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 06:01
Arno90 schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 08:05:
[...]

Ik heb nog geen bbq kees. Ik ben nog een echte leek op dit gebied. Ik gebruik de controller op de tower. WP laten installeren en verder niet weer naar omgekeken. Wat mij betreft komt nu langzaam het moment om me erin te verdiepen en te optimaliseren.

En TW1 is de temperatuur van het warmwater in de boiler (to be sure).

Overigens super fijn dat je zo uitgebreid reageert. Ik zal vandaag even kijken of ik e.e.a. kan aanpassen.
Dat is de sensor die ergens op de helft van je boiler zit

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • wiene
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 24-08 08:53
Maurice v/d Zwaan schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 12:54:
[...]

Heb je al eens gedraaid met WA regeling (stooklijn obv buitentemperatuur met voetpunt) en zo min mogelijk thermostaat invloed ?

Ik zet op de badkamer de radiator vol open (wel uitkijken dat je geen "hydraulische kortsluiting" daar krijgt), en beneden radiatoren geknepen en alles op vloerverwarming. Bij mij gaat er dan voldoende richting badkamer om ook die goed te verwarmen
Ik heb nu nog niks (offerte stadium), wil het gaan vervangen, vandaar dat ik me eerst wil verdiepen. WA regeling zou inderdaad kunnen, gebruik nu eigenlijk ook geen thermostaat beneden, anders dan dat er een streef temperatuur gehaald wordt. Thermostaat zou in het uiterste geval ook op de badkamer kunnen hangen als daar de meeste warmtevraag is.
HansRemmerswaal schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 13:08:
[...]

Ik heb vloerverwarming beneden en radiatoren op de 1e en 2e etage. Mijn design radiator in de badkamer heb ik flink afgeknepen omdat het water te warm retour ging. Beter is het om zo een te vervangen door een lage temperatuur versie of een elektrische versie met timer.

Twee thermostaten aansluiten is niet mogelijk. Je er wel voor kiezen om geen thermostaat aan te sluiten en via BBQKees een virtuele thermostaat te maken. Met een thermometer in de badkamer en de huiskamer die je uitleest via Home Assistant kun je die virtuele thermostaat dan aansturen. Maar ja... moet je ook via Home Assistant de gewenste temperatuur instellen...
Ik wil liever niks aan de badkamer vervangen, zou oud is het huis nog niet (2012), en dus is de badkamer vrij nieuw. Hybride ketel is helaas wat vroeg aan vervanging toe. In de buurt van de radiator is geen stopcontact. Verder zit er gewoon vloerverwarming op de badkamer. Ik gebruik nu al water van max 55 graden voor de radiator. Radiator is ca 2000 Watt, best een grote. Vasco Niva N2L1. Ik ben niet bang dat de warmtepomp de badkamer niet warm krijgt. Meer dat als ik thermostaat gestookt ga werken met een thermostaat beneden dat de badkamer niet warm zou worden. Maar zie al veel bruikbare tips, zoals stooklijn met nauwelijks thermostaat invloed.
Seafarer schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 16:52:
[...]

Als de radiator qua vermogen te klein is dan kun je inregelen wat je wilt maar als het afgifte oppervlak te klein is dan gaat het gewoon niet lukken.

Met een eenvoudige handdoek radiator (allemaal pijpjes) van 60 bij 60 kun je gewoon geen badkamer verwarmen.

Voorbeeld: Ik heb een 500 x 1800mm dubbelplaats radiator 1956watt bij 75/65/20, 161ltr/hrs. vasco Zaros V100. badkamer op Oost, 1 buitengevel, relatief groot raam met HR++ glas en GEEN tegels op de massieve betonvloer van 20cm. prachtige pvc nep tegels. (Aanrader) vloer oppvlak 2,50 x 2,50mtr.
CV aanvoer temperatuur: 48°C en de eclipse flow regelaar staat continue op maar 40 ltr/hrs. (dat is inderdaad maar 25% van de originele flow). Dit is gedaan omdat de thermostaat knop onderaan de radiator dicht bij de vloer heel erg snel de weg kwijt is als er een beetje koude lucht overheen trekt.

Dus je hebt niet zoveel nodig, maar je afgifte moet zo groot mogenlijk zijn, en liefst nog een beetje massa erin.
Mijn radiator is ook ongeveerd zo groot. Zie quote op iemand anders hierboven. Ik heb tevens vloerverwarming op de badkamer, ik verwacht dat die al voldoende is om de badkamer warm te houden, als ik hem gewoon continu op temperatuur houd. Misschien minimale nachtverlaging.

Met alle tips, denk ik wel dat ik het aan durf zonder zoneregeling. Worst case komt er dan later nog zoneregeling.

  • Arno90
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 07:23
HansRemmerswaal schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 08:32:
[...]

Dat is de sensor die ergens op de helft van je boiler zit
Helder.

Ik heb nu het warmwater op eco+ gezet met starttemperatuur 35 graden en stoptemperatuur 52 graden. Scheelt toch ten opzichte van Eco met 51-58 graden.

Met betrekking tot TW1 dat kon ik niet letterlijk vinden, maar bij inschakelen van expertaanzicht verschijnen er drie opties:

1. Comfort temp.versch. voor laden 13k
2. Eco temp. versch. voor laden 11k
3. Eco+ temp. versch. voor laden 9k. Betekent dit dat onze boiler nu gaat verwarmen als het warmwater onder 44 graden komt?

Overigens heb ik nog steeds het klokprogramma ingesteld; verwarmen warmwater mag alleen tussen 11:00 en 17:00 vanwege zonnestroom.

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 06:01
Arno90 schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 10:18:
[...]

Helder.

Ik heb nu het warmwater op eco+ gezet met starttemperatuur 35 graden en stoptemperatuur 52 graden. Scheelt toch ten opzichte van Eco met 51-58 graden.

Met betrekking tot TW1 dat kon ik niet letterlijk vinden, maar bij inschakelen van expertaanzicht verschijnen er drie opties:

1. Comfort temp.versch. voor laden 13k
2. Eco temp. versch. voor laden 11k
3. Eco+ temp. versch. voor laden 9k. Betekent dit dat onze boiler nu gaat verwarmen als het warmwater onder 44 graden komt?

Overigens heb ik nog steeds het klokprogramma ingesteld; verwarmen warmwater mag alleen tussen 11:00 en 17:00 vanwege zonnestroom.
Maar dan gaat de boiler pas opwarmen als de temperatuur onder de 35 graden komt. Zal je net zien dat dit om 17.05 uur gebeurd en je de volgende dag geen warm water hebt om te douchen.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • Arno90
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 07:23
HansRemmerswaal schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 14:32:
[...]

Maar dan gaat de boiler pas opwarmen als de temperatuur onder de 35 graden komt. Zal je net zien dat dit om 17.05 uur gebeurd en je de volgende dag geen warm water hebt om te douchen.
Dat ging ook al even door mijn hoofd en is natuurlijk niet handig. Wat is dan wijsheid qua start temperatuur? Standaard was eco+ 44-53. Nu dus 35-52.

Zelfde verschil aanhouden? 43-52?

  • HansRemmerswaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 06:01
Ik had dus het probleem van de koude douche… mijn instelling is nu 42/50 en mijn boiler verwarmd tussen 00.00 en 03.00 uur, dus in de nacht.

Mijn vat koelt ongeveer 0.3 graden per uur af. Dus als ik 10 uur eerder zou verwarmen moeten de temperaturen 3 graden hoger.

Afweging tussen iets hogere COP en kortere run door lagere gewenste temperatuur.

Nefit EnviLine A/W Split 7.0 E-S warmtepomp | Nefit HR 300 liter boiler | Nefit 50 liter buffervat | Bosch EasyControl CT200 thermostaat | Home Assistant | BBQKees | PV 6 kWp ONO | Tesla MY LR AWD 2021 FSD | Zaptec Go 2


  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 26-08 12:00
Arno90 schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 10:18:
[...]

Helder.

Ik heb nu het warmwater op eco+ gezet met starttemperatuur 35 graden en stoptemperatuur 52 graden. Scheelt toch ten opzichte van Eco met 51-58 graden.

Met betrekking tot TW1 dat kon ik niet letterlijk vinden, maar bij inschakelen van expertaanzicht verschijnen er drie opties:

1. Comfort temp.versch. voor laden 13k
2. Eco temp. versch. voor laden 11k
3. Eco+ temp. versch. voor laden 9k. Betekent dit dat onze boiler nu gaat verwarmen als het warmwater onder 44 graden komt?

Overigens heb ik nog steeds het klokprogramma ingesteld; verwarmen warmwater mag alleen tussen 11:00 en 17:00 vanwege zonnestroom.
temp versch. voor laden is de setting die ik eerder noemde.. Dit is geen setting voor de start/einde temperatuur, maar tijdens het opwarmen ("laden") zal hij dus 9C/9K boven de TW1 gaan zitten met het water dat door het vat wordt gepompt om te verwarmen. Ik heb deze naar 6K gezet, waardoor hij nog minder hard hoeft te werken (en ook minder overshoot heeft).

Dus je water komt op 35C, en de SWW run gaat lopen (n.b. 35C is halverwege het vat), hij gaat bij temp versch voor laden van 9K dan 44 graden door het vat heen pompen. Als het vat dan 36C is, gaat hij 45 graden pompen etc. Vlak voordat hij je eind temperatuur van 52C bereikt zal hij dus 60C water maken en dat er doorheen pompen.

Mijn ervaringen met 6K zijn prima. Mijn 5800i hoeft dan voor het laatste stukje maar 59C te maken en dat is voor R290 warmtepomp heel eenvoudig.

[ Voor 4% gewijzigd door Maurice v/d Zwaan op 08-08-2026 20:11 ]


  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 22-08 17:20
wiene schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 16:57:
[...]

Ik heb nu nog niks (offerte stadium), wil het gaan vervangen, vandaar dat ik me eerst wil verdiepen. WA regeling zou inderdaad kunnen, gebruik nu eigenlijk ook geen thermostaat beneden, anders dan dat er een streef temperatuur gehaald wordt. Thermostaat zou in het uiterste geval ook op de badkamer kunnen hangen als daar de meeste warmtevraag is.


[...]

Ik wil liever niks aan de badkamer vervangen, zou oud is het huis nog niet (2012), en dus is de badkamer vrij nieuw. Hybride ketel is helaas wat vroeg aan vervanging toe. In de buurt van de radiator is geen stopcontact. Verder zit er gewoon vloerverwarming op de badkamer. Ik gebruik nu al water van max 55 graden voor de radiator. Radiator is ca 2000 Watt, best een grote. Vasco Niva N2L1. Ik ben niet bang dat de warmtepomp de badkamer niet warm krijgt. Meer dat als ik thermostaat gestookt ga werken met een thermostaat beneden dat de badkamer niet warm zou worden. Maar zie al veel bruikbare tips, zoals stooklijn met nauwelijks thermostaat invloed.


[...]

Mijn radiator is ook ongeveerd zo groot. Zie quote op iemand anders hierboven. Ik heb tevens vloerverwarming op de badkamer, ik verwacht dat die al voldoende is om de badkamer warm te houden, als ik hem gewoon continu op temperatuur houd. Misschien minimale nachtverlaging.

Met alle tips, denk ik wel dat ik het aan durf zonder zoneregeling. Worst case komt er dan later nog zoneregeling.
Je zal in de vloerverwarmingsverdelers de flow van de verschillende groepen moeten inregelen. Hierbij kan je over de zoen van de badkamer meer flow laten lopen, terwijl je de andere zones knijpt. Hiermee dwing je af dat de badkamer meer warmte toegevoerd krijgt. Daarnaast, maar ik weet niet of dit bij 5800 mogelijk (wel bij 7400) is er de mogelijkheid om een 2e cv circuit op te nemen, die ook weer zijn eigen regeling heeft). Dan zou je deze voor de badkamer kunnen gebruiken ( weet alleen dan niet of er in dit geval een 2e thermostaat benodigd is).

  • wiene
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 24-08 08:53
Nous112 schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 22:10:
[...]

Je zal in de vloerverwarmingsverdelers de flow van de verschillende groepen moeten inregelen. Hierbij kan je over de zoen van de badkamer meer flow laten lopen, terwijl je de andere zones knijpt. Hiermee dwing je af dat de badkamer meer warmte toegevoerd krijgt. Daarnaast, maar ik weet niet of dit bij 5800 mogelijk (wel bij 7400) is er de mogelijkheid om een 2e cv circuit op te nemen, die ook weer zijn eigen regeling heeft). Dan zou je deze voor de badkamer kunnen gebruiken ( weet alleen dan niet of er in dit geval een 2e thermostaat benodigd is).
Ik zie in de installatiehandleiding van de binnenunit CS5800iAW 12 E. https://installatiebedrijfklok.nl/wp-content/uploads/2024/05/neft-5800-wandunit.pdf de volgende twee hoofdstukken: 10.2.2 Warmtepomp met binnenunit, buffervat en boiler 10.2.3 Warmtepomp met twee cv-groepen, binnenunit, buffervat en boiler. Echter als ik zelf kijk naar de componenten zie ik weinig verschil. Ik zal hier specifiek mijn installateur nog wel eens naar vragen.

Mogelijk is dan een extra mm100 en pompgroep nodig, al dan niet met thermostaat. Maar dat is voor mij onduidelijk.

  • Caros
  • Registratie: December 2010
  • Niet online
Hier sinds kort ook een volledig elektrische warmtepomp! Een Bosch 5800i 7Kw met een HR200 boilervat. Ben benieuwd hoe het komende winter gaat bevallen. 
Verder meteen de BBQKees aangesloten en uiteraard nog geen gebruik gemaakt van de verwarming (Central heating Idle). Toch valt mij in BBQKees iets op, mogelijk dat iemand mij de juiste richting op kan helpen.
sensor.boiler_hpcurrpower: Deze is Continu, 24*7 25Watt, ook al lijkt de compressor niet in gebruik
sensor.boiler_metercomp: deze loopt linear op (screenshot Meter Compressor)
sensor.boiler_meterheat: deze loopt linear op (screenshot Meter Heating)

Misschien dat iemand mij de juiste richting op kan helpen of dit correct is. Ik ben ook wat overweldigd van de hoeveelheid data uit de EMS poort en de -voor mij- nieuwe techniek :)


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nDZxWlB7BQ2EbIHUYxwZomXeeQA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/5EYiXW8r98KmVaIUBDnvFbim.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dQpYUTqGlb4I2Nuxc-SgqSKJRgM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eCBBhhSWwlxLn8LlDIPvDIIW.png?f=fotoalbum_large

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:41
Caros schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 21:37:
Hier sinds kort ook een volledig elektrische warmtepomp! Een Bosch 5800i 7Kw met een HR200 boilervat. Ben benieuwd hoe het komende winter gaat bevallen. 
Verder meteen de BBQKees aangesloten en uiteraard nog geen gebruik gemaakt van de verwarming (Central heating Idle). Toch valt mij in BBQKees iets op, mogelijk dat iemand mij de juiste richting op kan helpen.
sensor.boiler_hpcurrpower: Deze is Continu, 24*7 25Watt, ook al lijkt de compressor niet in gebruik
sensor.boiler_metercomp: deze loopt linear op (screenshot Meter Compressor)
sensor.boiler_meterheat: deze loopt linear op (screenshot Meter Heating)

Misschien dat iemand mij de juiste richting op kan helpen of dit correct is. Ik ben ook wat overweldigd van de hoeveelheid data uit de EMS poort en de -voor mij- nieuwe techniek :)


[Afbeelding]

[Afbeelding]
Dat zal waarschijnlijk het Standbij verbruik zijn (pomp die draait en de Electronica) en dat wordt bij heating gezet / opgeteld
Om het stroom verbruik te monitoren van de warmtepomp gebruik ik een aparte kWh meter

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • Caros
  • Registratie: December 2010
  • Niet online
Willem senior schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 07:49:
[...]

Dat zal waarschijnlijk het Standbij verbruik zijn (pomp die draait en de Electronica) en dat wordt bij heating gezet / opgeteld
Om het stroom verbruik te monitoren van de warmtepomp gebruik ik een aparte kWh meter
Bedankt voor je reactie! Ik denk dat het inderdaad klopt voor de compressor, die gaat standaard terug naar 25 watt. Dit is wel meer dan ik initieel had verwacht overigens.

Wat mij wel verbaast is de "Boiler Meter Heating". Deze gaat ook lineair omhoog, zonder warmtevraag, maar gaat vlak op het moment dat de compressor echt aan het werk is. Dit was een run voor warm water:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x7jq0DgUFaRFl-2Q2zn74m-1zWM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/L9ZMI2pTkOEdpbchL8zUXQEA.png?f=fotoalbum_large

Ik ben mij er overigens van bewust dat dit totaal geen slimme tijd was voor een warm water run. Dit heb ik ook meteen aangepast :)

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:41
Caros schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 09:24:
[...]

Bedankt voor je reactie! Ik denk dat het inderdaad klopt voor de compressor, die gaat standaard terug naar 25 watt. Dit is wel meer dan ik initieel had verwacht overigens.

Wat mij wel verbaast is de "Boiler Meter Heating". Deze gaat ook lineair omhoog, zonder warmtevraag, maar gaat vlak op het moment dat de compressor echt aan het werk is. Dit was een run voor warm water:

[Afbeelding]

Ik ben mij er overigens van bewust dat dit totaal geen slimme tijd was voor een warm water run. Dit heb ik ook meteen aangepast :)
Klopt dat heating dan vlak blijft want er was geen standbij verbruik op dat moment
Als je dan bij dhw kijkt (warmwater run ) dan zou daar het verbruik wel opgelopen moeten zijn en dat is het verbruik dan van het boilervat opwarmen
Er zijn drie verbruiks meters in het menu van je warmtepomp, koelen, verwarmen (cv) en warm tapwater (dhw)
alleen als je warmtepomp stilstaat (standbij) dan wordt dat sluipverbruik bij heating (cv) opgeteld
En daardoor zal je cop meting ook afwijken dan wat die werkelijk is
Vandaar dat ik een aparte kWh meter gebruik om het stroomverbruik te monitoren van de warmtepomp en die ook gebruik om de Cop te bepalen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


  • krizzziz
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 22:43
Ik ben bezig om op mijn HC3000IAW + OduSplit 4 + na/zone-regeling koelen werkend te krijgen.
Ik moet hiervoor een relais op uitgang PK2 aansluiten en vervolgens routen naar mijn naregeling.
Is hier iemand die later nog het koelen op zijn warmtepomp is gaan gebruiken? Ben opzoek naar wat inspiratie voor het aansluiten. Zit nu te denken om van de WP naar een 1din-rail-kastje te gaan met een DIN-relais en vandaar naarde naregeling. Maar zoals ik al schreef, ik zoek wat inspiratie :)

ehhhh..HOI


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 21:29
krizzziz schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 19:10:
Ik ben bezig om op mijn HC3000IAW + OduSplit 4 + na/zone-regeling koelen werkend te krijgen.
Ik moet hiervoor een relais op uitgang PK2 aansluiten en vervolgens routen naar mijn naregeling.
Is hier iemand die later nog het koelen op zijn warmtepomp is gaan gebruiken? Ben opzoek naar wat inspiratie voor het aansluiten. Zit nu te denken om van de WP naar een 1din-rail-kastje te gaan met een DIN-relais en vandaar naarde naregeling. Maar zoals ik al schreef, ik zoek wat inspiratie :)
ik doe koelen en naregelen (nefit/bosch enviline).
ik gebruik een EMS-gateway en HomeAssistant
in koel modes zet ik gewoon alle thermostaten vol open (omdat de TRVs die ik gebruik geen koel modus hebben, en vol open prima werkt; systeem fatsoenlijk waterzijdig ingeregeld is een voorwaarde).

Als je een EvoHome gebruikt, kun je die gewoon op koelen zetten.

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • krizzziz
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 22:43
lc8 schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 08:50:
[...]


ik doe koelen en naregelen (nefit/bosch enviline).
ik gebruik een EMS-gateway en HomeAssistant
in koel modes zet ik gewoon alle thermostaten vol open (omdat de TRVs die ik gebruik geen koel modus hebben, en vol open prima werkt; systeem fatsoenlijk waterzijdig ingeregeld is een voorwaarde).

Als je een EvoHome gebruikt, kun je die gewoon op koelen zetten.
Ja interessant. Jij gebruikt dus BBQkees om de WP aan te sturen en met een ander systeem de thermostaten vol open.
Mijn zoneregeling (Robot Vloerverwarming) is ook "klaar voor" koelen. Alleen werkt dat iets anders. Daarom vroeg ik mij af of iemand hier die PK2 uitgang heeft gebruikt.

ehhhh..HOI


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 21:29
krizzziz schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 10:42:
[...]

Ja interessant. Jij gebruikt dus BBQkees om de WP aan te sturen en met een ander systeem de thermostaten vol open.
Mijn zoneregeling (Robot Vloerverwarming) is ook "klaar voor" koelen. Alleen werkt dat iets anders. Daarom vroeg ik mij af of iemand hier die PK2 uitgang heeft gebruikt.
nou eigenlijk andersom mbt koelen:
de WP bepaalt zelf wannneer die gaat koelen. via de EMS-gateway zie ik dat in HomeAssistant en die stuurt dan thermostaat setting van alle radiator valves naar 35C. waardoor die uiteraard vol open gaan.

mijn advies: zorg dat de systemen zelf-regelend zijn en alleen bijgestuurd worden door externe condities. Dit garandeert best dat ze hun normale werking hebben als de link weg valt.

vanuit de manual (enviline.. niet HC3000)
Relaisuitgang PK2 is in koelmodus actief. Mogelijke toepassingsgebieden:
– Omschakelen tussen koeling/verwarming voor ventilatorkachels.
De besturing van de ventilatorkachel moet de betreffende functie
hebben.
– Pompregeling in een separaat circuit, welke uitsluitend voor het
koelmodus is bedoeld.
– Regeling van vloerverwarmingcircuits in natte ruimten.
– Wanneer de instelling "PC1 in WW-bedrijf uitschakelen" op "Nee"
is ingesteld, schakelt PK2 ook bij de ontdooiing. Deze functie is
bedoeld als terugslagklep voor ventilatorkachels.
als jou vloeverwarmingsregeleing een input heeft om om te schakelen naar koelen zou je die dus gemakkelijk aan PK2 relais kunnen koppelen inderdaad.
Let wel op dat
- er altijd flow moet blijven
- de WP in koelen ook zijn vermogen kwijt moet kunnen en dan condensatie/humidity sensors kunnen beperken of de koeling aan gaat.
details voor koelen: zie bosch Technical Bulletin 53 (TB53)

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • krizzziz
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 22:43
lc8 schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 16:26:
[...]


nou eigenlijk andersom mbt koelen:
de WP bepaalt zelf wannneer die gaat koelen. via de EMS-gateway zie ik dat in HomeAssistant en die stuurt dan thermostaat setting van alle radiator valves naar 35C. waardoor die uiteraard vol open gaan.

mijn advies: zorg dat de systemen zelf-regelend zijn en alleen bijgestuurd worden door externe condities. Dit garandeert best dat ze hun normale werking hebben als de link weg valt.

vanuit de manual (enviline.. niet HC3000)

[...]


als jou vloeverwarmingsregeleing een input heeft om om te schakelen naar koelen zou je die dus gemakkelijk aan PK2 relais kunnen koppelen inderdaad.
Let wel op dat
- er altijd flow moet blijven
- de WP in koelen ook zijn vermogen kwijt moet kunnen en dan condensatie/humidity sensors kunnen beperken of de koeling aan gaat.
details voor koelen: zie bosch Technical Bulletin 53 (TB53)
Ik heb inderdaad een vloerverwarmingsgregeling met een input voor schakelen naar koelen. Dus dat komt goed. Jij schrijft "altijd flow moet blijven". je bedoelt dit als de WP gaat koelen neem ik aan? Ik zal dat bulletin even goed lezen.

ehhhh..HOI


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 21:29
krizzziz schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 16:41:
[...]

Ik heb inderdaad een vloerverwarmingsgregeling met een input voor schakelen naar koelen. Dus dat komt goed. Jij schrijft "altijd flow moet blijven". je bedoelt dit als de WP gaat koelen neem ik aan? Ik zal dat bulletin even goed lezen.
ik ken de installatie natuurlijk niet, maar met een naregeling mag nooit alles dicht regelen zodat er geen flow meer is: er moet een verdeler/menger, bypass of parallel buffer zijn zodat de WP primaire pomp ten alle tijden voldoende flow blijft houden. dit is zowel voor koelen als voor verwarmen.
Als je dit echt fout doet kan de WP zijn eigen water-warmtewisselaar bevriezen, met schade als gevolg.

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 21:37
krizzziz schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 19:10:
Ik ben bezig om op mijn HC3000IAW + OduSplit 4 + na/zone-regeling koelen werkend te krijgen.
Ik moet hiervoor een relais op uitgang PK2 aansluiten en vervolgens routen naar mijn naregeling.
Is hier iemand die later nog het koelen op zijn warmtepomp is gaan gebruiken? Ben opzoek naar wat inspiratie voor het aansluiten. Zit nu te denken om van de WP naar een 1din-rail-kastje te gaan met een DIN-relais en vandaar naarde naregeling. Maar zoals ik al schreef, ik zoek wat inspiratie :)
Ik heb het relais van Nefit aangesloten op de PK2 uitgang. Vervolgens is dit relais aangesloten op de ingang van de Multi I/O box (MIOB) van Homematic. Zodra het change over signaal via het relais wordt doorgegeven op de ingang van de MIOB, geeft deze het signaal door aan 2 uitgangen op de MIOB. Deze uitgangen zijn vervolgens elk aangesloten op het change over kanaal van de naregeling (Mohlenhoff,OEM), één naregeling voor de benedenverdieping en één op de bovenverdieping, met per ruimte een ruimtethermostaat die meeschakelt naar verwarmen/koelen vanuit de naregeling en ervoor zorgt dat de ventielen open danwel dicht worden gestuurd afhankelijk van de ingestelde temperatuur voor verwarmen c.q. koelen.

Wellicht had het ook met een dubbel relais gekund ipv met de MIOB (ik en de installateur kregen het in ieder geval niet consistent werkend met enkel het Nefit relais), maar mooie van die MIOB is dat ik die ook in Home Assistant kan monitoren (via integratie OpenCCU).

  • krizzziz
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 22:43
Pompadour schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 23:25:
[...]

Ik heb het relais van Nefit aangesloten op de PK2 uitgang. Vervolgens is dit relais aangesloten op de ingang van de Multi I/O box (MIOB) van Homematic. Zodra het change over signaal via het relais wordt doorgegeven op de ingang van de MIOB, geeft deze het signaal door aan 2 uitgangen op de MIOB. Deze uitgangen zijn vervolgens elk aangesloten op het change over kanaal van de naregeling (Mohlenhoff,OEM), één naregeling voor de benedenverdieping en één op de bovenverdieping, met per ruimte een ruimtethermostaat die meeschakelt naar verwarmen/koelen vanuit de naregeling en ervoor zorgt dat de ventielen open danwel dicht worden gestuurd afhankelijk van de ingestelde temperatuur voor verwarmen c.q. koelen.

Wellicht had het ook met een dubbel relais gekund ipv met de MIOB (ik en de installateur kregen het in ieder geval niet consistent werkend met enkel het Nefit relais), maar mooie van die MIOB is dat ik die ook in Home Assistant kan monitoren (via integratie OpenCCU).
Perfect. Chatgpt had mij dit exacte relais al geadviseerd. Normaliter zit dit relais in volgens mij in een boiler. Hoe heb jij dit gedaan? Tegen de wand geschroefd?

ehhhh..HOI


  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 21:37
krizzziz schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 23:59:
[...]

Hoe heb jij dit gedaan? Tegen de wand geschroefd?
Nee, ligt gewoon los in de binnenunit. Zo groot is dat relais nou ook weer niet en ruimte zat in die kast. De BBQkees ligt er ook los in.

[ Voor 11% gewijzigd door Pompadour op 21-08-2026 22:09 ]


  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 22-08 17:20
krizzziz schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 19:10:
Ik ben bezig om op mijn HC3000IAW + OduSplit 4 + na/zone-regeling koelen werkend te krijgen.
Ik moet hiervoor een relais op uitgang PK2 aansluiten en vervolgens routen naar mijn naregeling.
Is hier iemand die later nog het koelen op zijn warmtepomp is gaan gebruiken? Ben opzoek naar wat inspiratie voor het aansluiten. Zit nu te denken om van de WP naar een 1din-rail-kastje te gaan met een DIN-relais en vandaar naarde naregeling. Maar zoals ik al schreef, ik zoek wat inspiratie :)
Ik heb een normaal din-rail relais onderin de binnenunit liggen welke mijn vloerverwarmingverdeler via mijn WattsVision zone regelaar openstuurt.

  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Nu online

The Legend

*Plop*

Ik ben mijn hybride Bosch Compress 7400i aan om het ombouwen naar full electric met een externe back up heater in de vorm van een Bosch Tronic Heat 3500.

Iemand hier toevallig ook zoiets gedaan? Waterzijdig heb ik vandaag aangesloten. Nu zit ik ff te kijken hoe ik de stuurkabel van de 7000i binnenunit aansluit. Dat is volgens mij deze kabel, het potentiaal vrije contact:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k67or7w8tF_bpPZ-bUuyNK-qMTo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lEfadGaXBWbFfjehE0H3IHNz.jpg?f=fotoalbum_large

Die heeft 2 aders die aan de Tronic moet worden geknoopt. Dat is denk ik deze optie:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N4QcETjNZF_j88Bik0_-8THqSgw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OwrFR5Knu6SfCLWs9WSI9dok.jpg?f=fotoalbum_large

Begrijp ik het dan goed dat 1 ader op de N van A6/A7 moet, en 1 ader op de ‘externe’ N, dus bovenaan als hier te zien bij nummer 2:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BmEdAIfAVioxDCC-81-mHflR19c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yhAj6BxeTsTQv85ES8vrzIPm.jpg?f=fotoalbum_large

Ik wil namelijk niks per ongeluk opblazen :P

Ik ben toch malle pietje niet!


  • spok9
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 26-08 09:12

spok9

Groen...

Mogelijk staat het al ergens in dit topic, maar ik kan het niet vinden. Binnenkort komt de CV ketel monteur voor onderhoud. Dit is niet de monteur die de warmtepomp heeft geïnstalleerd. De CV monteur wil altijd een test uitvoeren, maar vorige keer kregen we de warmtepomp niet in een modus dat deze de warmte vanuit de ketel gewoon doorlaat/ bijmengt en het systeem in laat. De warmtepomp hoeft zelf niets te doen, maar moet de klep wel openzetten voor warmte van de ketel.

Iemand een tip hoe ik dit kan doen op mijn Compress Hybrid 3000i?

Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 00:13

Seafarer

XXX

spok9 schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 09:27:
Mogelijk staat het al ergens in dit topic, maar ik kan het niet vinden. Binnenkort komt de CV ketel monteur voor onderhoud. Dit is niet de monteur die de warmtepomp heeft geïnstalleerd. De CV monteur wil altijd een test uitvoeren, maar vorige keer kregen we de warmtepomp niet in een modus dat deze de warmte vanuit de ketel gewoon doorlaat/ bijmengt en het systeem in laat. De warmtepomp hoeft zelf niets te doen, maar moet de klep wel openzetten voor warmte van de ketel.

Iemand een tip hoe ik dit kan doen op mijn Compress Hybrid 3000i?
In het geval dat je het niet kan vinden. Drieweg kleppen kunnen vaak ook met de hand bediend worden met een handeltje of iets dergelijks. Dat staat meestal wel duidelijk in de bedienigs handleiding van de drieweg klep beschreven.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Nu online

The Legend

*Plop*

spok9 schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 09:27:
Mogelijk staat het al ergens in dit topic, maar ik kan het niet vinden. Binnenkort komt de CV ketel monteur voor onderhoud. Dit is niet de monteur die de warmtepomp heeft geïnstalleerd. De CV monteur wil altijd een test uitvoeren, maar vorige keer kregen we de warmtepomp niet in een modus dat deze de warmte vanuit de ketel gewoon doorlaat/ bijmengt en het systeem in laat. De warmtepomp hoeft zelf niets te doen, maar moet de klep wel openzetten voor warmte van de ketel.

Iemand een tip hoe ik dit kan doen op mijn Compress Hybrid 3000i?
Afdekkap van de binnenunit en de knop van het mengventiel iets uittrekken, daarna kun je die handmatig open zetten.

Ik ben toch malle pietje niet!


  • krizzziz
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 22:43
Pompadour schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 20:12:
[...]

Nee, ligt gewoon los in de binnenunit. Zo groot is dat relais nou ook weer niet en ruimte zat in die kast. De BBQkees ligt er ook los in.
In die ruimte gewoon op de bodem?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mrsmelrmn7TicH6ZSnM7YUcFLB0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hxixFOGUbGbXqmZjSMD7phd2.jpg?f=fotoalbum_large

ehhhh..HOI

Pagina: 1 ... 116 117 Laatste