Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeffreytigch
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 17-06 21:46
scarwoman schreef op zondag 12 juni 2022 @ 23:40:
Ik las vandaag over de filters in mijn warmtepomp systeem: magneetfilter en een metalen zeefje. Deze heb ik gelijk even voor het eerst schoongemaakt. Dat was de moeite waard! Er kwam zonder overdrijven flink wat zwarte prut uit! Het systeem draait hier nu een jaar en dit is de eerste keer dat ik de filters heb schoongemaakt.

Ik wist niet dat er zoveel in de filters kan ophopen. En dat dit minimaal één keer per jaar gedaan moet worden. Heel veel heb ik hier nog niet over filters gelezen, dus dacht geef deze tip hier nog eens mee.
Ik heb een Flamco Clean Smart magneetfilter. [Afbeelding]
Dank voor de tip, had mij niet gerealiseerd dat dit onderhoud nodig had (werd ons in ieder geval niet verteld).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • scarwoman
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 24-05 00:11
jeffreytigch schreef op maandag 13 juni 2022 @ 08:02:
[...]


Dank voor de tip, had mij niet gerealiseerd dat dit onderhoud nodig had (werd ons in ieder geval niet verteld).
Bij mij ook niet verteld inderdaad. Het andere filter, zeefje, bevindt zich in mijn geval boven het magneetfilter. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6eMreEBJsy4yV3YEymIXYKjWFFQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K8sSxQjIdKWARalUHYOutCjN.jpg?f=fotoalbum_large

1. Kies een moment waarop je warmtepomp helemaal niets doet. Niet koelen, verwarmen, warm water et. Just to be sure.
2. Blauwe hendel omzetten. Er zit een klep in, dus maak je geen zorgen over een waterballet.
3. Schroef aan tegenovergestelde zijde de bout eraf.
Er komt een klein kopje water uitm
4. Je kunt het filter eruit halen. Let even op hoe die erin zat. Er zitten 2 uitsparingen aan.
5. Filter/zeefje schoonmaken
6. Terugplaatsen, let dus op de inkepingen.
7. Bout er weer op
8. Hendel terugzetten naar open positie.

Nefit Envilline 13kW all-ellectric | HR 300L boiler | 100L buffervat | Buderus pomp | Vloerverwarming met naregeling: Danfoss Icon | 11,52 kWp zonnepaneel installatie


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 02-06 20:43
scarwoman schreef op zondag 12 juni 2022 @ 23:40:
Ik las vandaag over de filters in mijn warmtepomp systeem: magneetfilter en een metalen zeefje. Deze heb ik gelijk even voor het eerst schoongemaakt. Dat was de moeite waard! Er kwam zonder overdrijven flink wat zwarte prut uit! Het systeem draait hier nu een jaar en dit is de eerste keer dat ik de filters heb schoongemaakt.

Ik wist niet dat er zoveel in de filters kan ophopen. En dat dit minimaal één keer per jaar gedaan moet worden. Heel veel heb ik hier nog niet over filters gelezen, dus dacht geef deze tip hier nog eens mee.
Ik heb een Flamco Clean Smart magneetfilter. [Afbeelding]
Er kunnen verschillende soorten magneetfilters gebruikt zijn. Doel is om eventuele metaaldeeltjes in het water er uit te filteren. Gewoonlijk zal bij een nieuwe installatie of bij wijzigingen aan een installatie in het eerste jaar de meeste verontreiniging aanwezig zijn. Sommige magneetfilters (o.a. Caleffi) zijn tevens voorzien van een handmatige ontluchtingsnippel, welke dan ook meteen meegenomen kan worden bij het onderhoud.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5ZLOYv3azrG32ktVY7otPPZ8UYk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/iwBWu6Y7b8xM64P56eBWlSHR.jpg?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Artbij
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 22:51
.

[ Voor 99% gewijzigd door Artbij op 14-06-2022 10:40 ]

Met gestrekt been.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Veloce1
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 12-04 15:37
Mijn Enviline all-electric is aangesloten op 3 fase krachtstroom. Is het mogelijk om de hele installatie op 1 fase aan te sluiten? Ik kijk naar oplossingen met thuis accu's. Omdat de warmtepomp de enige gebruiker van 3 fasen is zou het mooi zijn als deze op 1 fase kan draaien. Heeft iemand hier ervaring mee?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeffreytigch
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 17-06 21:46
scarwoman schreef op maandag 13 juni 2022 @ 12:15:
[...]


Bij mij ook niet verteld inderdaad. Het andere filter, zeefje, bevindt zich in mijn geval boven het magneetfilter. [Afbeelding]

1. Kies een moment waarop je warmtepomp helemaal niets doet. Niet koelen, verwarmen, warm water et. Just to be sure.
2. Blauwe hendel omzetten. Er zit een klep in, dus maak je geen zorgen over een waterballet.
3. Schroef aan tegenovergestelde zijde de bout eraf.
Er komt een klein kopje water uitm
4. Je kunt het filter eruit halen. Let even op hoe die erin zat. Er zitten 2 uitsparingen aan.
5. Filter/zeefje schoonmaken
6. Terugplaatsen, let dus op de inkepingen.
7. Bout er weer op
8. Hendel terugzetten naar open positie.
Ik kwam niet helemaal door je uitleg, ik denk dat wij een andere hebben, ondanks dat ie ongeveer hetzelfde eruit ziet?

Ik heb het volgende gedaan, waarbij bruin water uit kwam. Zodra het helder was, teruggezet en volgens mij is het nu schoon.

https://youtu.be/2HLdgQ2PCv8

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeffreytigch
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 17-06 21:46
Veloce1 schreef op woensdag 15 juni 2022 @ 23:21:
Mijn Enviline all-electric is aangesloten op 3 fase krachtstroom. Is het mogelijk om de hele installatie op 1 fase aan te sluiten? Ik kijk naar oplossingen met thuis accu's. Omdat de warmtepomp de enige gebruiker van 3 fasen is zou het mooi zijn als deze op 1 fase kan draaien. Heeft iemand hier ervaring mee?
Als je aan het kijken bent naar een thuisaccu, zou ik aanraden om voor een drie-fasen aansluiting te gaan. Ik ken je woonsituatie niet, maar beide een inductieplaat en autolader gebruiken ook wel eens krachtstroom. Een accu koop je voor 10-25 jaar en is eigenlijk al achterhaald als je deze op 1 fase gaat aansluiten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leejoow
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online

leejoow

Dat ben ik!

Ons is een Nefit EnviLine geoffreerd (9kW split). Nu zag ik op de website 65dB staan qua geluidsvermogensniveau buiten. Aangezien de buitenunit op niet al te grote afstand van onze slaapkamer moet komen te staan vroeg ik mij af wat de ervaringen hier van zijn.

Is dit daadwerkelijk 65dB of is het aanzienlijk lager? En mag dit dan wel op een erfgrens geplaatst worden?

👨‍🚒 spuitgast | ☀️ 8000Wp oost/west, 4425Wp zuid | Ontwikkelaar van Itho Daalderop Warmtepomp ESPHome control module


Acties:
  • 0 Henk 'm!
leejoow schreef op donderdag 16 juni 2022 @ 15:55:
Is dit daadwerkelijk 65dB of is het aanzienlijk lager? En mag dit dan wel op een erfgrens geplaatst worden?
De wet is toch duidelijk? Op de erfgrens max 45 dB overdag, en 40 dB 's nachts. Het is aan jou (of je installateur) om dat voor elkaar te krijgen.
Dus: Of een stille unit zoeken, of een omkasting plaatsen, of de unit verder van de erfgrens af plaatsen.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lochnes
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 15:23
Veloce1 schreef op woensdag 15 juni 2022 @ 23:21:
Mijn Enviline all-electric is aangesloten op 3 fase krachtstroom. Is het mogelijk om de hele installatie op 1 fase aan te sluiten? Ik kijk naar oplossingen met thuis accu's. Omdat de warmtepomp de enige gebruiker van 3 fasen is zou het mooi zijn als deze op 1 fase kan draaien. Heeft iemand hier ervaring mee?
de enviline split tot 9 kw heeft een 1 fase buitenunit en een 3 fase binnenunit waarin die 3 fase alleen nodig is om een 9kw verwarmingsspiraal aan te zetten voor de hygiene run of als je buitenunit bij -20 er mee ophoudt om bevriezen tr voorkomen. in de binnenunit zitten onder de klep drie fasedraden aansluitingen waar de electronica volgens mij gewoon op 1 van die drie fasen hangt. je zou kunnen proberen wat er gebeurd als je twee fasen niet aansluit, die van de electronica wel aansluit. (uit mijn hoofd allemaal, heb er maar 1 keer 1 aangesloten)
Software matig kun je de spiralen ook uitzetten, ik weet alleen niet of er ook een check opzit dat ze wel spanning moeten hebben

dat gezegd hebbende: als je blijkbaar thuis al drie fasen hebt zou ik naar een 3 fasen accusysteem kijken, al je groepen zitten waarschijnlijk ook over 3 fasen verdeeld en als je die accu een beetje wilt laden zou ik ook een 3 fase zonnepaneel omvormer verwachten?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • scarwoman
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 24-05 00:11
jeffreytigch schreef op donderdag 16 juni 2022 @ 15:41:
[...]


Ik kwam niet helemaal door je uitleg, ik denk dat wij een andere hebben, ondanks dat ie ongeveer hetzelfde eruit ziet?

Ik heb het volgende gedaan, waarbij bruin water uit kwam. Zodra het helder was, teruggezet en volgens mij is het nu schoon.

https://youtu.be/2HLdgQ2PCv8
Het magneetfilter heb je schoongemaakt. Het magneetfilter kun je inderdaad schoonmaken zoals in de video. Het water heb ik ook laten lopen totdat het helder van kleur is. Dan kan je het hendeltje van het magneetfilter sluiten. Maar let op dat je het hele systeem dan weer aanvult met water mocht je teveel water verloren hebben. Bij mij zit het metertje met Bar getallen onder de binnenunit.

De eerdere handleiding die ik schreef was voor een ander filter. Misschien heb je die niet? Bij de groene pijl zit ook een filtertje. De blauwe pijl is het magneetfilter.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yVKuQux4naNF_1igOLmUAgCAs9Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rMauSKuHjH3YHHVqWjp6UHP3.jpg?f=fotoalbum_large

Nefit Envilline 13kW all-ellectric | HR 300L boiler | 100L buffervat | Buderus pomp | Vloerverwarming met naregeling: Danfoss Icon | 11,52 kWp zonnepaneel installatie


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeffreytigch
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 17-06 21:46
scarwoman schreef op vrijdag 17 juni 2022 @ 00:06:
[...]


Het magneetfilter heb je schoongemaakt. Het magneetfilter kun je inderdaad schoonmaken zoals in de video. Het water heb ik ook laten lopen totdat het helder van kleur is. Dan kan je het hendeltje van het magneetfilter sluiten. Maar let op dat je het hele systeem dan weer aanvult met water mocht je teveel water verloren hebben. Bij mij zit het metertje met Bar getallen onder de binnenunit.

De eerdere handleiding die ik schreef was voor een ander filter. Misschien heb je die niet? Bij de groene pijl zit ook een filtertje. De blauwe pijl is het magneetfilter.[Afbeelding]
Het deel van het groene pijltje zit bij ons op een onhandige plek, dan had ik je instructies toch goed begrepen. Ga ik tzt naar kijken dan. Dank voor je antwoord!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leejoow
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online

leejoow

Dat ben ik!

Andrehj schreef op donderdag 16 juni 2022 @ 19:26:
[...]

De wet is toch duidelijk? Op de erfgrens max 45 dB overdag, en 40 dB 's nachts. Het is aan jou (of je installateur) om dat voor elkaar te krijgen.
Dus: Of een stille unit zoeken, of een omkasting plaatsen, of de unit verder van de erfgrens af plaatsen.
De wet is inderdaad duidelijk, maar daarom zoek ik naar ervaringen van mensen of het opgegeven getal door Nefit reëel is.

👨‍🚒 spuitgast | ☀️ 8000Wp oost/west, 4425Wp zuid | Ontwikkelaar van Itho Daalderop Warmtepomp ESPHome control module


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Blablablabla
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 18-06-2022
leejoow schreef op vrijdag 17 juni 2022 @ 06:12:
[...]


De wet is inderdaad duidelijk, maar daarom zoek ik naar ervaringen van mensen of het opgegeven getal door Nefit reëel is.
Er is een verschil tussen geluidsdrukniveau en geluidsvermogen van een warmtepomp. Zie ook https://warmtepomp-panel.nl/geluid_toelichting.html
Nefit heeft hierover ook een interessante whitepaper gepubliceerd: https://nefit-nl-nl-b.bos...nload/pdf?file=6721831564

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rroetenberg
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 20:17
jeffreytigch schreef op donderdag 16 juni 2022 @ 15:48:
[...]


Als je aan het kijken bent naar een thuisaccu, zou ik aanraden om voor een drie-fasen aansluiting te gaan. Ik ken je woonsituatie niet, maar beide een inductieplaat en autolader gebruiken ook wel eens krachtstroom. Een accu koop je voor 10-25 jaar en is eigenlijk al achterhaald als je deze op 1 fase gaat aansluiten.
Welke uitvoering heb je dan? tot 9kW wordt de 3fase alleen maar gebruikt voor de desinfectie stand.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • de telegraaf
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 07-06 11:38
rroetenberg schreef op vrijdag 17 juni 2022 @ 09:13:
[...]


Welke uitvoering heb je dan? tot 9kW wordt de 3fase alleen maar gebruikt voor de desinfectie stand.
de vraagsteller kan m.i. gewoon uitzoeken op welke fase zijn eenfase-omvormer (naar ik aanneem de reden van de vraag) aangesloten is, en daar ook de wp (1/3 kans dat ie er al op zit) en nieuwe thuisbatterij op zetten. Dat het verwarmingselement af en toe de andere twee fasen gebruikt lijkt me niet erg belangrijk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeffreytigch
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 17-06 21:46
rroetenberg schreef op vrijdag 17 juni 2022 @ 09:13:
[...]


Welke uitvoering heb je dan? tot 9kW wordt de 3fase alleen maar gebruikt voor de desinfectie stand.
Nou, volgens mij kan je (optioneel, maar wel standaard ingesteld) het electrische verwarmingselement op meer dan 3kw laten draaien voor SWW.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wollie91
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 17-06 21:56
Hallo,

Bij ons is afgelopen week de Nefit Enviline split 7.0 e-s met een HR300 boiler geïnstalleerd.
Op dit moment resoneert de buitenunit heel erg waardoor we nog veel geluidsoverlast ervaren.
Dit heb ik inmiddels aangegeven bij de installateur dus daar zal vast een oplossing voor komen.

Ik vraag me echter af of het normaal is dat wanneer het water wordt verwarmd dat de koelleidingen best veel geluid maken. Deze leidingen lopen natuurlijk deels binnen en ik had niet verwacht dat je deze duidelijk zou kunnen horen. Het is een soort "stromend" geluid...

Enviline 7.0 e-s split + HR300 boiler. 7,7 KWp solar 10*oost/ 11*west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 23:10
Wollie91 schreef op zondag 19 juni 2022 @ 17:29:
Hallo,

Bij ons is afgelopen week de Nefit Enviline split 7.0 e-s met een HR300 boiler geïnstalleerd.
Op dit moment resoneert de buitenunit heel erg waardoor we nog veel geluidsoverlast ervaren.
Dit heb ik inmiddels aangegeven bij de installateur dus daar zal vast een oplossing voor komen.

Ik vraag me echter af of het normaal is dat wanneer het water wordt verwarmd dat de koelleidingen best veel geluid maken. Deze leidingen lopen natuurlijk deels binnen en ik had niet verwacht dat je deze duidelijk zou kunnen horen. Het is een soort "stromend" geluid...
Nee je koelleidingen hoor je niet althans dat is mijn ervaring
Ik zou het overleggen met je installateur als hij terug komt voor je buitenunit
Kan je gelijk dit geluid aan hem laten horen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de telegraaf
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 07-06 11:38
Wollie91 schreef op zondag 19 juni 2022 @ 17:29:
Hallo,

Bij ons is afgelopen week de Nefit Enviline split 7.0 e-s met een HR300 boiler geïnstalleerd.
Op dit moment resoneert de buitenunit heel erg waardoor we nog veel geluidsoverlast ervaren.
Dit heb ik inmiddels aangegeven bij de installateur dus daar zal vast een oplossing voor komen.

Ik vraag me echter af of het normaal is dat wanneer het water wordt verwarmd dat de koelleidingen best veel geluid maken. Deze leidingen lopen natuurlijk deels binnen en ik had niet verwacht dat je deze duidelijk zou kunnen horen. Het is een soort "stromend" geluid...
Ik denk dat het CV leidingen zijn die nog flink ontlucht moeten worden. Koelleidingen kan bijna niet; die worden gecertificeerd afgeperst door een specialist.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 12-06 08:55
Wij hebben eerder nooit last gehad van geluid van de vloerverwarming, maar sinds de warmtepomp afgelopen week aan het koelen is geslagen horen we het heel duidelijk als de verwarming (of koeling) aan staat.
Bij het verwarmen staan de radiatorkranen van de bovenverdieping eigenlijk altijd dicht, maar met koelen staan ze wel altijd open. Zou het kunnen dat er lucht in het boven-circuit zat, dat nu rondgepompt wordt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wollie91
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 17-06 21:56
de telegraaf schreef op maandag 20 juni 2022 @ 09:07:
[...]

Ik denk dat het CV leidingen zijn die nog flink ontlucht moeten worden. Koelleidingen kan bijna niet; die worden gecertificeerd afgeperst door een specialist.
Het geluid komt toch echt van de leidingen die van de buitenunit naar de binnenunit lopen...

Enviline 7.0 e-s split + HR300 boiler. 7,7 KWp solar 10*oost/ 11*west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de telegraaf
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 07-06 11:38
Wollie91 schreef op maandag 20 juni 2022 @ 13:14:
[...]


Het geluid komt toch echt van de leidingen die van de buitenunit naar de binnenunit lopen...
h'm dat zou ik dan aan de installateur voorleggen. Ze zijn normaliter nog flink geïsoleerd ook.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 23:10
JakeOfOz schreef op maandag 20 juni 2022 @ 09:55:
Wij hebben eerder nooit last gehad van geluid van de vloerverwarming, maar sinds de warmtepomp afgelopen week aan het koelen is geslagen horen we het heel duidelijk als de verwarming (of koeling) aan staat.
Bij het verwarmen staan de radiatorkranen van de bovenverdieping eigenlijk altijd dicht, maar met koelen staan ze wel altijd open. Zou het kunnen dat er lucht in het boven-circuit zat, dat nu rondgepompt wordt?
Ja dat kan nog lucht zijn of je hoort nu het suizen van het cv water in je leidingen omdat er meer open staat draait je pomp iets harder en pompt dus meer water rond wat je zou kunnen horen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • scarwoman
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 24-05 00:11
JakeOfOz schreef op maandag 20 juni 2022 @ 09:55:
Wij hebben eerder nooit last gehad van geluid van de vloerverwarming, maar sinds de warmtepomp afgelopen week aan het koelen is geslagen horen we het heel duidelijk als de verwarming (of koeling) aan staat.
Bij het verwarmen staan de radiatorkranen van de bovenverdieping eigenlijk altijd dicht, maar met koelen staan ze wel altijd open. Zou het kunnen dat er lucht in het boven-circuit zat, dat nu rondgepompt wordt?
Ik heb afgelopen week ook gekoeld. De bovenverdieping wordt hier eigenlijk ook nooit verwarmd, nu met de warmte afgelopen week wel flink gekoeld. Dat werkte uitstekend. Ook geen geluid van de vloer oid. Werkte de koeling wel op de bovenverdieping? Mogelijk zit er lucht vast idd die je aan het rondpompen bent. Wat je kunt proberen is de ontluchtingsfunctie even te activeren op de binnenunit? Dan kan eventuele lucht ontsnappen. Wel zorgen dat ook de bovenverdieping circuits open staan dan :)

Wat je misschien ook nog kunt checken is je ontluchtingsnippel. Bij de bovenverdieping op het hoogste punt van het hele vloerverwarming circuit zijn er bij mij 2 geïnstalleerd. Het rode dopje dat daarop zit moet een paar slagen losgedraaid worden zodat lucht kan ontsnappen. Wie weet helpt dat ook wel?

Zo ziet het er bij mij uitAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x9nB4sfCn2Dx6uqznrvNpEiXJgA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6zLgNL6wJldLlDF7BkZyJmnM.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q6RE_YPY7u4KhB-OfZ2iajagal8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OVZMLPwZ6txmrTvALK5CGXnj.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 39% gewijzigd door scarwoman op 20-06-2022 18:06 ]

Nefit Envilline 13kW all-ellectric | HR 300L boiler | 100L buffervat | Buderus pomp | Vloerverwarming met naregeling: Danfoss Icon | 11,52 kWp zonnepaneel installatie


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeffreytigch
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 17-06 21:46
Als we het toch hebben over koeling - ik vraag mij een beetje af of het uberhaupt zin heeft. Wij hebben alleen VV op de begane grond, maar (wonende in het midden van een betonnen rijtjeshuis) heb het idee dat er weinig tegenop te koelen is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Veloce1
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 12-04 15:37
jeffreytigch schreef op vrijdag 17 juni 2022 @ 11:54:
[...]


Nou, volgens mij kan je (optioneel, maar wel standaard ingesteld) het electrische verwarmingselement op meer dan 3kw laten draaien voor SWW.
Ik heb een 9Kw uitvoering. Ik zal eens uitzoeken of de verwarming elementen parallel geschakeld kunnen worden op 1 fase. Ik heb een 300 liter buffervat en denk dat het met 1 verwarmingselement te lang duurt om dit tot 65 graden te verwarmen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • scarwoman
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 24-05 00:11
jeffreytigch schreef op maandag 20 juni 2022 @ 18:07:
Als we het toch hebben over koeling - ik vraag mij een beetje af of het uberhaupt zin heeft. Wij hebben alleen VV op de begane grond, maar (wonende in het midden van een betonnen rijtjeshuis) heb het idee dat er weinig tegenop te koelen is.
Ik vroeg mij ook af hoe groot het effect van de koeling is. Daarom heb ik afgelopen week eens een testje gedaan. Ik woon vrijstaand waarbij op de bovenverdieping 2 kamers op het zuiden gericht zijn. De kamers zijn exact hetzelfde. Kamer 1 was de hele week leeg met gesloten deur en in kamer 2 sliep ik.
De koeling heb ik bij kamer 1 uitgezet en in kamer 2 aangezet. Beide de ramen dicht en zonnescherm naar beneden. Toch scheelde het in totaal 2 graden. 25 Celsius in kamer 1 VS 23 Celsius in kamer 2. En dan straalt een lichaam natuurlijk nog warmte uit, plus de deur is vaker open en dicht gegaan in kamer 2. Dus pak em beet 2,5 graad koeling gehad in kamer 2 met de warmtepomp. Best aangenaam.

Bij een betonnen rijtjes huis zal je idd ook nog meer warmteoverdracht krijgen van de warme huizen naast je dat door geleiding via beton ook bij jou uitkomt. Misschien is het koeleffect dan weer minder? Hoe koud het in huis wordt is denk ik afhankelijk van verschillende factoren.

Nefit Envilline 13kW all-ellectric | HR 300L boiler | 100L buffervat | Buderus pomp | Vloerverwarming met naregeling: Danfoss Icon | 11,52 kWp zonnepaneel installatie


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wollie91
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 17-06 21:56
de telegraaf schreef op maandag 20 juni 2022 @ 13:57:
[...]

h'm dat zou ik dan aan de installateur voorleggen. Ze zijn normaliter nog flink geïsoleerd ook.
Ze gaan er naar kijken.
Via deze link kun je een geluidsfragment horen die ik heb gemaakt.

https://drive.google.com/...DoaeXyf/view?usp=drivesdk

Enviline 7.0 e-s split + HR300 boiler. 7,7 KWp solar 10*oost/ 11*west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 02-06 20:43
Wollie91 schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 21:13:
[...]


Ze gaan er naar kijken.
Via deze link kun je een geluidsfragment horen die ik heb gemaakt.

https://drive.google.com/...DoaeXyf/view?usp=drivesdk
Op basis van het geluid lijkt het haast dat er lucht in de leiding tussen de binnenunit en buitenunit zit of dat de druk ervan niet hoog genoeg is. Ongetwijfeld kan je installateur hierover meer duidelijkheid geven.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Wollie91 schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 21:13:
Ze gaan er naar kijken.
Via deze link kun je een geluidsfragment horen die ik heb gemaakt.
https://drive.google.com/...DoaeXyf/view?usp=drivesdk
Haalt de unit zijn vermogen en COP's? Zo ja, dan zou ik me er niet zo druk over maken.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 02-06 20:43
Standaard heeft Nefit als temperatuur als koelgrens waarop koeling wordt in-/uitgeschakeld een waarde van 24 graden opgegeven. Nu is 24 graden in een woning al redelijk warm. Wat is de waarde die jullie Tweakers hiervoor hebben ingesteld?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 12-06 08:55
Nous112 schreef op vrijdag 24 juni 2022 @ 23:19:
Standaard heeft Nefit als temperatuur als koelgrens waarop koeling wordt in-/uitgeschakeld een waarde van 24 graden opgegeven. Nu is 24 graden in een woning al redelijk warm. Wat is de waarde die jullie Tweakers hiervoor hebben ingesteld?
25 graden. Koelen kost enorm veel energie, je kunt het beste alleen koelen op die dagen dat het echt te warm is. Je wil ook niet dat je overdag aan het koelen gaat en dan 's nachts weer moet verwarmen.
Je kunt je beter focusen op het buiten houden van de warmte: zonneschermen of andere manieren van zonwering.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 23:10
Nous112 schreef op vrijdag 24 juni 2022 @ 23:19:
Standaard heeft Nefit als temperatuur als koelgrens waarop koeling wordt in-/uitgeschakeld een waarde van 24 graden opgegeven. Nu is 24 graden in een woning al redelijk warm. Wat is de waarde die jullie Tweakers hiervoor hebben ingesteld?
Ik koel vanaf 23,5 graden in huis met water van 17 graden heb ik ingesteld
En dan blijft het redelijk op temperatuur als het buiten 30 graden is is het s,avonds 24 geworden in huis en dan in de nacht koelt de warmtepomp het weer naar 23,5 graden in huis :)

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SRB12
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 19:23
Pompadour schreef op woensdag 12 augustus 2020 @ 17:40:
[...]

Hier hetzelfde issue, ‘s ochtends koelt de WP prima, maar zodra het echt warm wordt stopt ie ermee. De laatste 2 dagen ook storingsmelding A01/5294.
Deze duren elke keer maar een minuut en verdwijnen dan (het is dat ik ze nu terugzie in het diagnose menu anders wist ik het niet eens). Weet iemand wat dit veroorzaakt? Lijkt erop alsof de koeling daarna ook stopt.

Pagina’s vol problemen met koelen maar geen concrete oplossingen. Misschien had ik eigenlijk toch liever een Nibe gehad...
Bijna 2 jaar later, maar ik heb dit nu ook. Koelt nu een dag of 2 niet meer denk ik. Blijkt inderdaad verstopt deze melding.
Actuele status is A01/5294 - blokkerend. Info dauwpuntbew. is geactiveerd. Begin 24.06.2022 01:18.

Met een auto kan je meldingen weggooien, hier heb ik dat nog niet gevonden.

Heb jij dit nog opgelost? En zo ja, hoe?

Wordt wel beetje warm nu...


Edit: ik heb nu de vochtsensor losgekoppeld, en de actuele storing is weg, maar hij springt nog niet terug naar koelmodus. Nog steeds "geoptim.".
Hij mag van mij wel koelen nu. Maar gemeten temperatuur is 23,9. "Koelbedrijf af" staat ingesteld op 24, dus ik denk dat dat betekent dat die nog niets gaat doen? (In koel modus is gewenste temp 22; ik vermoed dat die 2 graden dat de hysterese is?)
En dan heb ik nog "inschakelvertr. koelen" op 1 uur staan. Als ik het goed begrijp betekent dat ook nog eens een uur wachten, voordat er gekoeld gaat worden.

Oftwel, ik heb "koelbedrijf af" op nu op 23 gezet en ga nu een uur een biertje drinken. En dan zou hij moeten koelen.
Zoja, dan snap ik het systeem en wat doe ik dan met condens sensor?

[ Voor 27% gewijzigd door SRB12 op 25-06-2022 20:37 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 12-06 08:55
Koelen heeft nog wat andere variabelen die meetellen. In het normale menu kun je temperaturen instellen voor "verwarmen", "koelen" en "besparen". Die zijn dan volgens mij gekoppeld aan je thermostaat binnen, eventueel inclusief vochtsensor.

Overigens zou ik die vochtsensor wel blijven gebruiken, consensatie op je vloer is niet bepaald gezond (voor jezelf en je huis).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 23:10
SRB12 schreef op zaterdag 25 juni 2022 @ 19:51:
[...]


Bijna 2 jaar later, maar ik heb dit nu ook. Koelt nu een dag of 2 niet meer denk ik. Blijkt inderdaad verstopt deze melding.
Actuele status is A01/5294 - blokkerend. Info dauwpuntbew. is geactiveerd. Begin 24.06.2022 01:18.

Met een auto kan je meldingen weggooien, hier heb ik dat nog niet gevonden.

Heb jij dit nog opgelost? En zo ja, hoe?

Wordt wel beetje warm nu...


Edit: ik heb nu de vochtsensor losgekoppeld, en de actuele storing is weg, maar hij springt nog niet terug naar koelmodus. Nog steeds "geoptim.".
Hij mag van mij wel koelen nu. Maar gemeten temperatuur is 23,9. "Koelbedrijf af" staat ingesteld op 24, dus ik denk dat dat betekent dat die nog niets gaat doen? (In koel modus is gewenste temp 22; ik vermoed dat die 2 graden dat de hysterese is?)
En dan heb ik nog "inschakelvertr. koelen" op 1 uur staan. Als ik het goed begrijp betekent dat ook nog eens een uur wachten, voordat er gekoeld gaat worden.

Oftwel, ik heb "koelbedrijf af" op nu op 23 gezet en ga nu een uur een biertje drinken. En dan zou hij moeten koelen.
Zoja, dan snap ik het systeem en wat doe ik dan met condens sensor?
De storingscode kun je weg drukken
Dan wacht de warmtepomp totdat de vocht sensor geen sluiting meer maakt en zal dan weer een poging doen om te gaan koelen
Maar zeker je vocht sensor wel blijven gebruiken anders heb je kans op natte voeten
En met regen kans zoals nu buiten is het beter om niet te gaan koelen
En zet je water temperatuur niet lager dan 17 / 18 graden kouder water geeft eerder de storings melding en stopt je warmtepomp met koelen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SRB12
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 19:23
Ik vind het nogal vreemd dat dat 2 dagen moet duren. Ergens is er toch wel een keer moment dat er geen vocht meer moet zijn. En dat was ook zo, leiding was droog.
Stond ook expliciet op dat het een blokkerende melding was.
Inmiddels koelt de warmtepomp wel weer gelukkig, dus dat werkt.
Ik snap ook wel dat die sensor er niet voor niets zit, dus wel hem wel weer aansluiten. Maar het is wat lullig dat het spul er mee ophoudt als je het nodig hebt.
Ik heb watertemperatuur nu wel een graad hoger gezet op 18, misschien werkt dat. Sluit ik morgen de sensor wel weer aan.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 22:09
SRB12 schreef op zaterdag 25 juni 2022 @ 19:51:
[...]
Hij mag van mij wel koelen nu. Maar gemeten temperatuur is 23,9. "Koelbedrijf af" staat ingesteld op 24, dus ik denk dat dat betekent dat die nog niets gaat doen? (In koel modus is gewenste temp 22; ik vermoed dat die 2 graden dat de hysterese is?)
En dan heb ik nog "inschakelvertr. koelen" op 1 uur staan. Als ik het goed begrijp betekent dat ook nog eens een uur wachten, voordat er gekoeld gaat worden.

Oftwel, ik heb "koelbedrijf af" op nu op 23 gezet en ga nu een uur een biertje drinken. En dan zou hij moeten koelen.
Zoja, dan snap ik het systeem en wat doe ik dan met condens sensor?
Dit jaar gaat het koelen vrij goed eigenlijk. Ik heb "koelbedrijf af" op 23 graden staan, Dauwpunt temp. versch. op 2K en Min.aanvoerstreeftemp. op 17 graden. Inschakelvert. Koelen op 1h en Uischakelvert. Koelen op 15h.
Maar het is nog niet echt heel erg vochtig en wam weer geweest (wel warm, maar vochtigheid viel mee). Vorig jaar had ik met de Dauwpunt temp.versch. op 2K wel af en toe die A01/5294 error en moest ik hem op 3K zetten. Dit jaar nog niet gehad.
Mijn ervaring tot nu toe is dat je het koelen het beste maar meteen activeert als het ook maar enigszins warm wordt (vandaar mijn 23 graden en 2K), want doe je dit te laat dan krijg je de temperatuur ook niet snel meer naar beneden. Het is geen airco, maar ik ben toch blij met de koelstand. Het scheelt toch een graad of 3-4..

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SRB12
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 19:23
Pompadour schreef op zaterdag 25 juni 2022 @ 22:57:
[...]
Vorig jaar had ik met de Dauwpunt temp.versch. op 2K wel af en toe die A01/5294 error en moest ik hem op 3K zetten.
Ik kan nog niet helemaal beredeneren wat dit doet. Je wilt watertemperatuur boven het dauwpunt hebben lijkt me, maar wat doet die 2K of 3K dan? Ik heb minimale watertemperatuur op 18 staan nu, kan het dan 21 worden met die 3K?

Met stekkertje los heeft systeem hele nacht gekoeld, nergens vocht te bekennen. Dus mooi.
Vanochtend stekker weer aangesloten en prompt de melding weer terug.
Gelukkig kon ik het resetten en inmiddels koelt systeem weer mét stekkertje.
In de historie zie ik nu ook al 20 storingen staan, vind ik veel. Maar eens even contact opnemen met installateur denk ik.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 23:10
SRB12 schreef op zondag 26 juni 2022 @ 10:15:
[...]


Ik kan nog niet helemaal beredeneren wat dit doet. Je wilt watertemperatuur boven het dauwpunt hebben lijkt me, maar wat doet die 2K of 3K dan? Ik heb minimale watertemperatuur op 18 staan nu, kan het dan 21 worden met die 3K?

Met stekkertje los heeft systeem hele nacht gekoeld, nergens vocht te bekennen. Dus mooi.
Vanochtend stekker weer aangesloten en prompt de melding weer terug.
Gelukkig kon ik het resetten en inmiddels koelt systeem weer mét stekkertje.
In de historie zie ik nu ook al 20 storingen staan, vind ik veel. Maar eens even contact opnemen met installateur denk ik.
Ja met dauwpunt verschil wordt de koel temperatuur van het water aangepast door de warmtepomp
deze kijkt dan namelijk naar de temperatuur en vocht meting van de 1010H thermostaat
Zelfde als met verwarmen maar dan wordt je stooklijn aangepast
En je sensor zou vuil kunnen zijn waardoor je meer stop meldingen krijgt er zit een plakkerige spul op en stof plakt daardoor er ook op vast
Ik moest de mijne na het eerste jaar al vervangen was flink vuil van het bouw stof geworden
En schoon maken mocht niet want dan zou de sensor ook niet goed meer werken werd me toen verteld
Ik heb er nu een plastic bakje overheen gemaakt zodat de sensor schoon blijft

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • scarwoman
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 24-05 00:11
Willem senior schreef op zondag 26 juni 2022 @ 12:43:
[...]

En je sensor zou vuil kunnen zijn waardoor je meer stop meldingen krijgt er zit een plakkerige spul op en stof plakt daardoor er ook op vast
Ik moest de mijne na het eerste jaar al vervangen was flink vuil van het bouw stof geworden
En schoon maken mocht niet want dan zou de sensor ook niet goed meer werken werd me toen verteld
Ik heb er nu een plastic bakje overheen gemaakt zodat de sensor schoon blijft
Waar zit die sensor @Willem senior dan kan ik die eens bekijken.

Nefit Envilline 13kW all-ellectric | HR 300L boiler | 100L buffervat | Buderus pomp | Vloerverwarming met naregeling: Danfoss Icon | 11,52 kWp zonnepaneel installatie


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 23:10
scarwoman schreef op zondag 26 juni 2022 @ 15:06:
[...]


Waar zit die sensor @Willem senior dan kan ik die eens bekijken.
het is een soort print plaatje en die zit op je aanvoer leiding
ik heb deze zitten op de leiding zitten Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5v8dRtWh56kDwNTS6MtuJV3v9jQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Gr0mSuCjNzAwr6nNi2NalJq0.jpg?f=fotoalbum_large

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • webster64
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 27-09-2023
Ik kwam gelukkig op dit forum terecht omdat we bezig zijn met zonnepanelen en een all electric warmtepomp.
Nu kregen we het advies om een Nefit Enviline 17TT monobloc te nemen maar als ik hier lees heb je dan echt veel vloeroppervlak van de vloerverwarming. Is bij ons 90 m2 maar omdat onze vloerverwarming (huis is van 2000) er al in lag en deze met 14 groepen is werd toch deze pomp voorgesteld.

Wat vinden jullie hiervan?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 22:09
webster64 schreef op zondag 26 juni 2022 @ 20:49:
Ik kwam gelukkig op dit forum terecht omdat we bezig zijn met zonnepanelen en een all electric warmtepomp.
Nu kregen we het advies om een Nefit Enviline 17TT monobloc te nemen maar als ik hier lees heb je dan echt veel vloeroppervlak van de vloerverwarming. Is bij ons 90 m2 maar omdat onze vloerverwarming (huis is van 2000) er al in lag en deze met 14 groepen is werd toch deze pomp voorgesteld.

Wat vinden jullie hiervan?
Lijkt mij nogal veel vermogen voor zo'n oppervlak. 80W per m2 wordt hier mee gerekend als advies:
vermogen warmtepomp berekenen

Of hier met 110W/m2 als je bijv. energielabel G hebt (lijkt me niet het geval bij een huis uit 2000?).
capaciteit warmtepomp

9KW lijkt me logischer. Ik snap ook niet goed wat het aantal groepen ertoe doet?
En overdimensioneren wordt overal afgeraden voor een warmtepomp.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wollie91
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 17-06 21:56
Ik las op dit forum dat sommige Tweakers een meter tussen de warmtepomp en de meterkast zetten om het verbruik af te lezen. Nu kan ik op mijn Nefit warmtepomp het energieverbruik op de binnenunit aflezen... Kloppen de gegevens op het scherm niet of is er een andere reden voor zo'n meter?

Enviline 7.0 e-s split + HR300 boiler. 7,7 KWp solar 10*oost/ 11*west


Acties:
  • +1 Henk 'm!
webster64 schreef op zondag 26 juni 2022 @ 20:49:
Ik kwam gelukkig op dit forum terecht omdat we bezig zijn met zonnepanelen en een all electric warmtepomp.
Nu kregen we het advies om een Nefit Enviline 17TT monobloc te nemen maar als ik hier lees heb je dan echt veel vloeroppervlak van de vloerverwarming. Is bij ons 90 m2 maar omdat onze vloerverwarming (huis is van 2000) er al in lag en deze met 14 groepen is werd toch deze pomp voorgesteld.

Wat vinden jullie hiervan?
Je mist veel kennis en je geeft te weinig info.
Tip: lees de FAQ: Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic
En maak aan de hand van de info daarin een eigen topic.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 23:10
Wollie91 schreef op zondag 26 juni 2022 @ 21:55:
Ik las op dit forum dat sommige Tweakers een meter tussen de warmtepomp en de meterkast zetten om het verbruik af te lezen. Nu kan ik op mijn Nefit warmtepomp het energieverbruik op de binnenunit aflezen... Kloppen de gegevens op het scherm niet of is er een andere reden voor zo'n meter?
Dan zie je alleen totaal verbruiken met een losse meter tussen de warmtepomp zie ik alle verbruik per minuut
Zo weet ik nu dat ik gemiddeld tussen de 500 en 600 watt pak met koelen
En van de winter met verwarming draaide de warmtepomp tussen de 600 en 700 watt
En zo kan ik ook zien wat een aanpassing van een instelling of Cv installatie me meer of minder kost kwa stroomverbruik
Ik zou de extra stroom meter niet meer willen missen is handig voor het monitoren van je warmtepomp

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 02-06 20:43
Wollie91 schreef op zondag 26 juni 2022 @ 21:55:
Ik las op dit forum dat sommige Tweakers een meter tussen de warmtepomp en de meterkast zetten om het verbruik af te lezen. Nu kan ik op mijn Nefit warmtepomp het energieverbruik op de binnenunit aflezen... Kloppen de gegevens op het scherm niet of is er een andere reden voor zo'n meter?
Als je een eigen kWh-meter voor je warmtepomp hebt en wellicht ook nog een voor je PV-installatie kan je simpel i.c.m. een P1-meter op je slimme stroom meter een volledig overzicht krijgen van je totale stroomverbruik, de opbrengst van je PV-panelen, het verbruik van de warmtepomp en het verbruik van de rest van je installaties. Je kan als je verbruik van je warmtepomp weet per dag, week of maand bekijken hoe dit zich verhoudt tot de graaddagen en hiermee mede ook inzicht krijgen in de werking van je warmtepomp.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martin.h
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 15-06 17:18

martin.h

Met een HAMER past ALLES!

Het valt me dit jaar op dat mijn Wilo/Buderus vloerverwarming circulatiepomp blijft aan staan tijdens de zomer, dit terwijl hij normaal in de zomer uit ging. Weet iemand hoe ik dit via de instellingen kan beïnvloeden? De installatie is overigens niet aan het koelen (of verwarmen).

The Souffle will raise or it will not. And there is no damn thing you can do about it!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 23:10
martin.h schreef op maandag 27 juni 2022 @ 20:04:
Het valt me dit jaar op dat mijn Wilo/Buderus vloerverwarming circulatiepomp blijft aan staan tijdens de zomer, dit terwijl hij normaal in de zomer uit ging. Weet iemand hoe ik dit via de instellingen kan beïnvloeden? De installatie is overigens niet aan het koelen (of verwarmen).
Misschien staat je koel temperatuur nog op vorig jaar
staat bevoorbeeld op 23 graden en zet deze dan op 24 graden

En anders even de standaard instellingen downloaden van Nefit en deze na lopen op je warmtepomp
Misschien heb je daar iets veranderd

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wollie91
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 17-06 21:56
Heeft iemand een idee waarom de boiler opwarmt tot 51 a 52 graden terwijl een temperatuur van 58 graden staat ingesteld? 52 graden is voldoende hoor maar ik kan het verschil nog niet verklaren...

Enviline 7.0 e-s split + HR300 boiler. 7,7 KWp solar 10*oost/ 11*west


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 23:10
Wollie91 schreef op maandag 27 juni 2022 @ 22:17:
Heeft iemand een idee waarom de boiler opwarmt tot 51 a 52 graden terwijl een temperatuur van 58 graden staat ingesteld? 52 graden is voldoende hoor maar ik kan het verschil nog niet verklaren...
Ja dat komt omdat de sensor in het midden van het boilervat zit
Nefit werkt met 1 sensor om de water temperatuur te meten
Om de bovenste watertemperatuur te krijgen moet je er 5 graden bij tellen
De warmtepomp doet dit software matig en zo krijg je een top sensor
Bij jouw was het na opwarmen 52 graden + 5 zou 57 graden het water boven in het vat zijn
Met het kastje van BBQKEES kun je zulke dingen uitlezen :)

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • martin.h
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 15-06 17:18

martin.h

Met een HAMER past ALLES!

Willem senior schreef op maandag 27 juni 2022 @ 21:03:
[...]

Misschien staat je koel temperatuur nog op vorig jaar
staat bevoorbeeld op 23 graden en zet deze dan op 24 graden

En anders even de standaard instellingen downloaden van Nefit en deze na lopen op je warmtepomp
Misschien heb je daar iets veranderd
Dank! Je had gelijk Willem. Ik had per ongeluk bij het uitschakelen van de koelfunctie de warmtepomp op Altijd Verwarmen gezet. Hierdoor bleef de Buderus pomp draaien ook al was het buiten 30 graden :) Er zijn twee settings die invloed hebben op het koelbedrijf en laat ik nou de verkeerde ingesteld hebben.

Interessant overigens om te zien dat mijn warmwatervat nu een stuk minder snel afkoelt. Het lijkt er wellicht op dat mijn installatie niet helemaal goed is aangesloten en dat hierdoor warmte uit mijn warmwatervat "ontsnapt" naar de vloerverwarming. Ik ben er nog niet helemaal over uit of dit slecht is, aangezien linksom of rechtsom de warmte nu gebruikt wordt? En met onze aangesloten zonneboiler gaat wellicht een deel van deze "gratis" warmte ook naar de vloerverwarming. Of mis ik wellicht nu een nadeel?

The Souffle will raise or it will not. And there is no damn thing you can do about it!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 23:10
martin.h schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 13:46:
[...]


Dank! Je had gelijk Willem. Ik had per ongeluk bij het uitschakelen van de koelfunctie de warmtepomp op Altijd Verwarmen gezet. Hierdoor bleef de Buderus pomp draaien ook al was het buiten 30 graden :) Er zijn twee settings die invloed hebben op het koelbedrijf en laat ik nou de verkeerde ingesteld hebben.

Interessant overigens om te zien dat mijn warmwatervat nu een stuk minder snel afkoelt. Het lijkt er wellicht op dat mijn installatie niet helemaal goed is aangesloten en dat hierdoor warmte uit mijn warmwatervat "ontsnapt" naar de vloerverwarming. Ik ben er nog niet helemaal over uit of dit slecht is, aangezien linksom of rechtsom de warmte nu gebruikt wordt? En met onze aangesloten zonneboiler gaat wellicht een deel van deze "gratis" warmte ook naar de vloerverwarming. Of mis ik wellicht nu een nadeel?
Misschien heb je een lekkende 3 wegklep
Ik zou als het zo blijft (even een maandje monitoren) er een monteur (installateur) voordat de winter begint er naar laten kijken
In de winter wil je niet zonder verwarming komen te zitten

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SRB12
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 19:23
Willem senior schreef op zondag 26 juni 2022 @ 12:43:
[...]

Ja met dauwpunt verschil wordt de koel temperatuur van het water aangepast door de warmtepomp
deze kijkt dan namelijk naar de temperatuur en vocht meting van de 1010H thermostaat
Zelfde als met verwarmen maar dan wordt je stooklijn aangepast
En je sensor zou vuil kunnen zijn waardoor je meer stop meldingen krijgt er zit een plakkerige spul op en stof plakt daardoor er ook op vast
Ik moest de mijne na het eerste jaar al vervangen was flink vuil van het bouw stof geworden
En schoon maken mocht niet want dan zou de sensor ook niet goed meer werken werd me toen verteld
Ik heb er nu een plastic bakje overheen gemaakt zodat de sensor schoon blijft
In de tussentijd heb ik Bulletin 53 (link) gevonden waarin het koelsysteem uitgelegd staat. Wel behulpzaam.
Dus ik heb nu weer wat instellingen aangepast, zoals ik denk dat het handig is.

Daarvoor had ik nog gebeld met de installateur, maar dat ging niet helemaal zoals ik had verwacht. Want het was toch eigenlijk niet de bedoeling dat ik zelf dingen in ging stellen. Blijkbaar stellen zij het zo in dat het eerst meerdere dagen warm moet zijn voordat de koeling uberhaupt wat gaat doen (vind ik raar overigens) en daarom had ik nog helemaal geen koelbedrijf moeten hebben gehad. Toen ik zei dat ik gewoon de Nefit Bosch instellingen gebruik en ik dat ik in een warm stukje Nederland woon werd hij iets toegeeflijker, maar uiteindelijk heb ik niet echt antwoord op mijn vraag gekregen; wat is die A01/5294 melding en hoe voorkom ik die?

Jouw reply was op een bericht van mij dat het met stekkertje ook weer koelde, maar dat was van korte duur. Het was weer een blokkerende melding: "Info dauwpuntbew. is geactiveerd" en sindsdien weer 3 dagen geen koeling gehad.
Dus zojuist wéér de stekker losgehaald en nu koelt het weer.
Schoonmaken mag kennelijk niet, maar ik heb er toch een keukendoekje overheen gehaald en is er verder wat aan door te meten?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 23:10
SRB12 schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 20:12:
[...]


In de tussentijd heb ik Bulletin 53 (link) gevonden waarin het koelsysteem uitgelegd staat. Wel behulpzaam.
Dus ik heb nu weer wat instellingen aangepast, zoals ik denk dat het handig is.

Daarvoor had ik nog gebeld met de installateur, maar dat ging niet helemaal zoals ik had verwacht. Want het was toch eigenlijk niet de bedoeling dat ik zelf dingen in ging stellen. Blijkbaar stellen zij het zo in dat het eerst meerdere dagen warm moet zijn voordat de koeling uberhaupt wat gaat doen (vind ik raar overigens) en daarom had ik nog helemaal geen koelbedrijf moeten hebben gehad. Toen ik zei dat ik gewoon de Nefit Bosch instellingen gebruik en ik dat ik in een warm stukje Nederland woon werd hij iets toegeeflijker, maar uiteindelijk heb ik niet echt antwoord op mijn vraag gekregen; wat is die A01/5294 melding en hoe voorkom ik die?

Jouw reply was op een bericht van mij dat het met stekkertje ook weer koelde, maar dat was van korte duur. Het was weer een blokkerende melding: "Info dauwpuntbew. is geactiveerd" en sindsdien weer 3 dagen geen koeling gehad.
Dus zojuist wéér de stekker losgehaald en nu koelt het weer.
Schoonmaken mag kennelijk niet, maar ik heb er toch een keukendoekje overheen gehaald en is er verder wat aan door te meten?
De melding A01/5294 houd in dat de dauwpunt sensor vocht meet op je leiding en de warmtepomp uitschakelt
Tot dat deze weer vrij gegeven wordt
Maar 3 dagen uit door die melding lijkt me toch niet helemaal goed
Een uur is hier al lang namelijk
Of je die sensor door kan meten weet ik niet
Je kan wel zelf een nieuwe kopen en monteren als je installateur moeilijk blijft doen
Bij Warmteservice kan je deze sensor zelf bestellen en aansluiten :)

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martin.h
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 15-06 17:18

martin.h

Met een HAMER past ALLES!

Willem senior schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 14:56:
[...]

Misschien heb je een lekkende 3 wegklep
Ik zou als het zo blijft (even een maandje monitoren) er een monteur (installateur) voordat de winter begint er naar laten kijken
In de winter wil je niet zonder verwarming komen te zitten
Volgens mij is het geen lekkende 3 wegklep, maar is er een directe verbinding met de vloerverwarming. Zie ook de onderstaande foto en het pad waarmee het warmwatervat in verbinding staat met de vloerverwarming. De vraag is alleen, kan dit kwaad? Ik zie alleen maar voordelen dat eventueel de zonnecollectoren indirect bijdragen aan de verwarming?

(de rode pijl laat de verbinding naar de vloerverwarming zien. De pijl wijst naar de buderus/wilo pomp.)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tkliVY_Sj3p6eSPzxkDtcOGt-SM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hjTgaNNfVO0nY5S34RaRthor.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yE6sn7tIx0r7zaNRHohm8kYhwOc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5ANbYaXSsSAHgq508NQqrinT.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/22A4QBLMdUHjzNTd6ruBN_6tnfA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s4WyanOMZVVDw9yum4V8RpX5.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 24% gewijzigd door martin.h op 29-06-2022 21:19 ]

The Souffle will raise or it will not. And there is no damn thing you can do about it!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SRB12
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 19:23
Willem senior schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 20:50:
[...]

De melding A01/5294 houd in dat de dauwpunt sensor vocht meet op je leiding en de warmtepomp uitschakelt
Tot dat deze weer vrij gegeven wordt
Maar 3 dagen uit door die melding lijkt me toch niet helemaal goed
Een uur is hier al lang namelijk
Of je die sensor door kan meten weet ik niet
Je kan wel zelf een nieuwe kopen en monteren als je installateur moeilijk blijft doen
Bij Warmteservice kan je deze sensor zelf bestellen en aansluiten :)
Maar dat is toch melding 5295? Want die staat wel in de handleiding:

"Er heeft zich vocht op de aanvoerbuizen gevormd, omdat de aanvoer te koud is."

Bij 5294 staat iets van dauwpuntbew(aking?) in de melding. Wat dan wel weer op hetzelfde neerkomt...
Maar buis was gewoon droog. Is dit dan een "slimme functie", dat er berekend is dat er mogelijk ergens condens zou kunnen komen?

Wat heb je aan een error die niet eens gedocumenteerd staat...

En om nou zelf zomaar een nieuwe sensor te gaan kopen...

Kan misschien Nefit zelf ook nog wel eens bellen.

[ Voor 43% gewijzigd door SRB12 op 29-06-2022 21:19 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 23:10
SRB12 schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 21:17:
[...]


Maar dat is toch melding 5295? Want die staat wel in de handleiding:

"Er heeft zich vocht op de aanvoerbuizen gevormd, omdat de aanvoer te koud is."

Bij 5294 staat iets van dauwpuntbew(aking?) in de melding. Wat dan wel weer op hetzelfde neerkomt...
Maar buis was gewoon droog. Is dit dan een "slimme functie", dat er berekend is dat er mogelijk ergens condens zou kunnen komen?

Wat heb je aan een error die niet eens gedocumenteerd staat...

En om nou zelf zomaar een nieuwe sensor te gaan kopen...

Kan misschien Nefit zelf ook nog wel eens bellen.
Staat wel in een lijst met storingscode,s
Ik heb het ergens gevonden en toen voor mezelf gelijk uitgeprint Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G26Rrv5IGwULVEKOU1mpr-E0L4g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nk2ObhZlGOTAY6PUZRCSP6w1.jpg?f=fotoalbum_large
En Nefit kan je bellen of een mail sturen met je vraag die doen niet moeilijk

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 23:10
martin.h schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 21:13:
[...]


Volgens mij is het geen lekkende 3 wegklep, maar is er een directe verbinding met de vloerverwarming. Zie ook de onderstaande foto en het pad waarmee het warmwatervat in verbinding staat met de vloerverwarming. De vraag is alleen, kan dit kwaad? Ik zie alleen maar voordelen dat eventueel de zonnecollectoren indirect bijdragen aan de verwarming?

(de rode pijl laat de verbinding naar de vloerverwarming zien. De pijl wijst naar de buderus/wilo pomp.)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Misschien denk ik fout maar als je gaat koelen dan koelt je warmwatervat (boilervat) ook af en dat lijkt me niet de bedoeling

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • martin.h
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 15-06 17:18

martin.h

Met een HAMER past ALLES!

Willem senior schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 21:37:
[...]

Misschien denk ik fout maar als je gaat koelen dan koelt je warmwatervat (boilervat) ook af en dat lijkt me niet de bedoeling
Goed punt. Nu gebruik ik de koeling niet, maar het is toch wel handig om dit goed te hebben. Ik ga maar even met de installateur bellen morgen!

The Souffle will raise or it will not. And there is no damn thing you can do about it!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SRB12
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 19:23
Willem senior schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 21:31:
[...]

Staat wel in een lijst met storingscode,s
Ik heb het ergens gevonden en toen voor mezelf gelijk uitgeprint [Afbeelding]
En Nefit kan je bellen of een mail sturen met je vraag die doen niet moeilijk
Super, bedankt! Daar kan ik wat mee. Staat dus bij storing voor installateur.
Maar een spanningsmeter heb ik wel, dus laat ik dat eens gaan doen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martin.h
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 15-06 17:18

martin.h

Met een HAMER past ALLES!

Ik vond trouwens op de volgende pagina nog een mooie handleiding met alle installatie variaties: https://issuu.com/nefitnederland/docs/systeemwijzer_feb_2019_a5

Mijn installatie is de volgende: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D8J99dKKx8vv4QbBJ9ZlkGF5iJc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zRvdTbtmT5pbfml5XbPJHcTR.png?f=fotoalbum_large

Vreemd genoeg zie ik daar ook een vrije lijn zonder kleppen tussen de HR Boiler en de vloerverwarming? Gaat wellicht bij het koelen de Wilo pomp in tegengestelde richting pompen? Het lijkt haast wel op een ontwerpfout? Of mis ik iets?

The Souffle will raise or it will not. And there is no damn thing you can do about it!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SRB12
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 19:23
Wel een bijzonder interessant document. Ik zie namelijk altijd dat Retour2 en Aanvoer2 zijn afgedopt in de schema's bij het buffervat.

Dan vraag ik me af waarom wij dat niet hebben:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZTD8LVzQJSkr-kdCGezW3FFO7gU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/BckQVBsotsVc8LsN6ClZiisB.png?f=fotoalbum_large

Al vind ik het functioneel gezien best logisch om te doen zoals wij het hebben.


Hier is ook onze dauwpuntsensor te zien; onder het Buderus kastje aan de rechterleiding net onder het kraantje.
Was vanochtend droog; aan de koelleiding direct onder de binnenunit zaten wel waterdruppels. Maar de leidingen die de vloer ingaan zijn dus niet nat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1seKnrCNXHBzfFOkp_3Hw7uJXAA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/mrE000NTR7ecs4Wqn7tovNTs.png?f=user_large
Gemeten aanvoertemperatuur is 17,1, terwijl ik de minimumtemperatuur had ingesteld op 18. Maar ok.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 23:10
SRB12 schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 09:46:
Wel een bijzonder interessant document. Ik zie namelijk altijd dat Retour2 en Aanvoer2 zijn afgedopt in de schema's bij het buffervat.

Dan vraag ik me af waarom wij dat niet hebben:
[Afbeelding]

Al vind ik het functioneel gezien best logisch om te doen zoals wij het hebben.


Hier is ook onze dauwpuntsensor te zien; onder het Buderus kastje aan de rechterleiding net onder het kraantje.
Was vanochtend droog; aan de koelleiding direct onder de binnenunit zaten wel waterdruppels. Maar de leidingen die de vloer ingaan zijn dus niet nat.
[Afbeelding]
Gemeten aanvoertemperatuur is 17,1, terwijl ik de minimumtemperatuur had ingesteld op 18. Maar ok.
Deze manier van aansluiten op je buffervat is de oude met 4 leidingen
Nu adviseert Nefit het buffervat aan te sluiten met 2 leidingen
Met 2 aansluitingen zou het systeem iets zuiniger draaien had ik begrepen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SRB12
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 19:23
Bijzonder, huis is opgeleverd in februari :)

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • rroetenberg
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 20:17

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 02-06 20:43
SRB12 schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 11:21:
Bijzonder, huis is opgeleverd in februari :)
Waarschijnlijk een installateur die zich niet op de hoogte stelt van nieuwe ontwikkelingen en maar blijft doen wat hem ooit is voorgedaan. 8)7

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 02-06 20:43
martin.h schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 21:13:
[...]


Volgens mij is het geen lekkende 3 wegklep, maar is er een directe verbinding met de vloerverwarming. Zie ook de onderstaande foto en het pad waarmee het warmwatervat in verbinding staat met de vloerverwarming. De vraag is alleen, kan dit kwaad? Ik zie alleen maar voordelen dat eventueel de zonnecollectoren indirect bijdragen aan de verwarming?

(de rode pijl laat de verbinding naar de vloerverwarming zien. De pijl wijst naar de buderus/wilo pomp.)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Is het buffervat het buffervat voor de sww of is deze bedoeld om te werken i.c.m. een extern boilerpaneel? Als het de laatste optie, is dit boilerpaneel bedoeld als pre-heat voor het cv-circuit of voor het sww? Dat laatste is bij ons namelijk het geval.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martin.h
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 15-06 17:18

martin.h

Met een HAMER past ALLES!

Nous112 schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 12:52:
[...]

Is het buffervat het buffervat voor de sww of is deze bedoeld om te werken i.c.m. een extern boilerpaneel? Als het de laatste optie, is dit boilerpaneel bedoeld als pre-heat voor het cv-circuit of voor het sww? Dat laatste is bij ons namelijk het geval.
Dit is volgens mij een buffervat voor het cv-circuit (links op de foto’s). Het sww vat zit rechts, er is geen buffervat voor de zonnecollectors, dit zit bij ons gelijk op het sww vat aangesloten.

The Souffle will raise or it will not. And there is no damn thing you can do about it!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MatthijsBoog
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 17-06 00:30
Excuus als dit niet de juiste plek is om deze vraag te stellen. Maar heeft iemand van jullie toevallig een Nefit 1010(H) thermostaat met de EMS gateway van bbqkees eraan? Ik zou graag willen weten welke waardes er allemaal vanuit home assistant aan te passen zijn op deze specifieke thermostaat, maar heb het nog nergens kunnen vinden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 23:10
MatthijsBoog schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 15:21:
Excuus als dit niet de juiste plek is om deze vraag te stellen. Maar heeft iemand van jullie toevallig een Nefit 1010(H) thermostaat met de EMS gateway van bbqkees eraan? Ik zou graag willen weten welke waardes er allemaal vanuit home assistant aan te passen zijn op deze specifieke thermostaat, maar heb het nog nergens kunnen vinden.
Je kunt bijna alle instellingen veranderen net als in je gebruikers en installateurs menu op de warmtepomp
Alleen bij koelen kan ik niet de temperatuur op de thermostaat veranderen dat moet op de warmtepomp of op de thermostaat zelf gebeuren
Bij verwarmen werkt het allemaal wel :)

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MatthijsBoog
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 17-06 00:30
Willem senior schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 18:03:
[...]

Je kunt bijna alle instellingen veranderen net als in je gebruikers en installateurs menu op de warmtepomp
Alleen bij koelen kan ik niet de temperatuur op de thermostaat veranderen dat moet op de warmtepomp of op de thermostaat zelf gebeuren
Bij verwarmen werkt het allemaal wel :)
Dankjewel voor je reactie. Als ik het dus goed begrijp is koelen überhaupt niet mogelijk vanuit de gateway? Ik had enigzins de hoop dat ik vanuit de gateway de thermostaat op een lagere temperatuur in kon stellen, zodat hij ging koelen. Dan nog een andere specifieke vraag, kan ik via de gateway simpelweg instellen dat de warmtepomp aan moet gaan of alleen dmv temperatuur?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 23:10
MatthijsBoog schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 18:08:
[...]

Dankjewel voor je reactie. Als ik het dus goed begrijp is koelen überhaupt niet mogelijk vanuit de gateway? Ik had enigzins de hoop dat ik vanuit de gateway de thermostaat op een lagere temperatuur in kon stellen, zodat hij ging koelen. Dan nog een andere specifieke vraag, kan ik via de gateway simpelweg instellen dat de warmtepomp aan moet gaan of alleen dmv temperatuur?
Ja de warmtepomp gaat gewoon koelen maar die staat op 24 graden standaard ingesteld wil ik dan op 23,5 gaan koelen dan moet ik de temperatuur op de thermostaat of warmtepomp veranderen
Als je wilt verwarmen of koelen dan kun je dat veranderen dan zet je automatische regeling uit en stel je bevoorbeeld continu verwarmen of koelen in
Op het screen shot kun je dat zien
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_ecVy-5Njg_uyXtPccI6XS-Mgeg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Va0MjQqVpmM2R8mwrN7XAEp8.jpg?f=user_large

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SRB12
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 19:23
Willem senior schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 21:31:
[...]

Staat wel in een lijst met storingscode,s
Ik heb het ergens gevonden en toen voor mezelf gelijk uitgeprint [Afbeelding]
En Nefit kan je bellen of een mail sturen met je vraag die doen niet moeilijk
Die sensor, is dat een weerstand? Want de mijne heeft oneindig veel weerstand.
Printplaat is wel ok, spanning is 6,2V, en dat moet boven de 2,5V zijn volgens document.
Gek genoeg schoot precies dezelfde error er weer in met het meten van de spanning van printplaat/moederbord.

Edit:
Nefit aan de lijn gehad. Weerstand is niet door te meten. En ondanks dat spanning wel goed was zou er misschien toch een probleem met printplaat/moederbord kunnen zijn. Storingsmelding hoort niet tevoorschijn te komen bij het meten van de spanning op de pinnetjes.
Dus aannemer gecontacteerd en nu wordt de installateur opgetrommeld.

[ Voor 16% gewijzigd door SRB12 op 01-07-2022 11:04 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • daan3128
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 07-04 20:16
martin.h schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 13:46:
[...]


Dank! Je had gelijk Willem. Ik had per ongeluk bij het uitschakelen van de koelfunctie de warmtepomp op Altijd Verwarmen gezet. Hierdoor bleef de Buderus pomp draaien ook al was het buiten 30 graden :) Er zijn twee settings die invloed hebben op het koelbedrijf en laat ik nou de verkeerde ingesteld hebben.

Interessant overigens om te zien dat mijn warmwatervat nu een stuk minder snel afkoelt. Het lijkt er wellicht op dat mijn installatie niet helemaal goed is aangesloten en dat hierdoor warmte uit mijn warmwatervat "ontsnapt" naar de vloerverwarming. Ik ben er nog niet helemaal over uit of dit slecht is, aangezien linksom of rechtsom de warmte nu gebruikt wordt? En met onze aangesloten zonneboiler gaat wellicht een deel van deze "gratis" warmte ook naar de vloerverwarming. Of mis ik wellicht nu een nadeel?
Is dit bij jou de externe pomp of ook de interne pomp in de binnenunit? Mijn interne pomp blijft ook continue op 10% draaien. Is dat bij jullie ook? Ik heb de bovenstaande setting ook toegepast maar zie geen verschil in de pomp gedrag behalve dat de driewegklep naar WW is gegaan. Enig idee welke setting ervoor kan zorgen dat de interne pomp uitgaat? Heeft volgens mij niet te maken om een vastloper te voorkomen. Om de zoveel dagen zie ik de pomp namelijk wel even spiken naar 100%.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martin.h
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 15-06 17:18

martin.h

Met een HAMER past ALLES!

Het is bij ons de externe Buderus pomp. De interne pomp blijft bij ons volgens mij ook altijd draaien op 10%.

The Souffle will raise or it will not. And there is no damn thing you can do about it!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 23:10
daan3128 schreef op vrijdag 1 juli 2022 @ 13:43:
[...]


Is dit bij jou de externe pomp of ook de interne pomp in de binnenunit? Mijn interne pomp blijft ook continue op 10% draaien. Is dat bij jullie ook? Ik heb de bovenstaande setting ook toegepast maar zie geen verschil in de pomp gedrag behalve dat de driewegklep naar WW is gegaan. Enig idee welke setting ervoor kan zorgen dat de interne pomp uitgaat? Heeft volgens mij niet te maken om een vastloper te voorkomen. Om de zoveel dagen zie ik de pomp namelijk wel even spiken naar 100%.
Je interne pomp moet wel draaien anders weet de warmtepomp niet de temperatuur van het cv water je werkt namelijk met de buitentemperatuur en je stooklijn
Je thermostaat schakelt je warmtepomp namelijk niet aan of uit dat doet de buitentemperatuur
Je thermostaat verlaagd of verhoogd alleen de stooklijn

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • daan3128
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 07-04 20:16
Willem senior schreef op vrijdag 1 juli 2022 @ 14:14:
[...]

Je interne pomp moet wel draaien anders weet de warmtepomp niet de temperatuur van het cv water je werkt namelijk met de buitentemperatuur en je stooklijn
Je thermostaat schakelt je warmtepomp namelijk niet aan of uit dat doet de buitentemperatuur
Je thermostaat verlaagd of verhoogd alleen de stooklijn
Dat zou ik logisch vinden als het verwarmingsysteem op "altijd verwarmen" staat. Echter staat hij op automatisch waardoor hij de verwarmingsfunctie bij een gestelde buiten temperatuur uitzet. Het verwarmingsicoon staat namelijk ook uit evenals ww. De driewegklep wordt geschakeld naar WW waardoor ik ook zou verwachten dat de pomp uit kan. Anders gaat hij toch warmte "lekken". Ik zie nu namelijk de temperaturen in de WP stijgen sinds ik de instelling heb gewijzigd. In onderstaande grafiek zie je in de pompsnelheid grafiek ook mooi het korte piekje wat hij om de paar dagen doet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3XaBU8V-R5NZP1H_YrXO21tyhrg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CoiW5dn6Y9lCSfoCWqKZOZPm.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 23:10
daan3128 schreef op vrijdag 1 juli 2022 @ 16:26:
[...]


Dat zou ik logisch vinden als het verwarmingsysteem op "altijd verwarmen" staat. Echter staat hij op automatisch waardoor hij de verwarmingsfunctie bij een gestelde buiten temperatuur uitzet. Het verwarmingsicoon staat namelijk ook uit evenals ww. De driewegklep wordt geschakeld naar WW waardoor ik ook zou verwachten dat de pomp uit kan. Anders gaat hij toch warmte "lekken". Ik zie nu namelijk de temperaturen in de WP stijgen sinds ik de instelling heb gewijzigd. In onderstaande grafiek zie je in de pompsnelheid grafiek ook mooi het korte piekje wat hij om de paar dagen doet.
[Afbeelding]
Wat jij ziet in je grafiek daar heb ik een vraag over aan Nefit via mijn installateur
Je warmtepomp gaat namelijk in wachtstand (geoptimaliseerd)
Drie wegklep gaat naar warmwater stand (WW)
En dan wordt volgens mij de warmte wisselaar verwarmt door het warme water en de koelgassen warmen ook op en zo verlies je warmte uit je boilervat naar buiten toe
Maar nu weer terug naar die pomp om te weten wanneer de warmtepomp moet gaan koelen heeft deze de buitentemperatuur en je cv water temperatuur nodig dus zal je pomp moeten draaien
Als je misschien de thermostaat invloed op 10 zet en dan geen buitentemperatuur regeling maar met de ontwerp temperatuur gaat werken dan zou misschien wel de pomp uitgaan maar dat zul je moeten gaan proberen

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • daan3128
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 07-04 20:16
Willem senior schreef op vrijdag 1 juli 2022 @ 18:23:
[...]

Wat jij ziet in je grafiek daar heb ik een vraag over aan Nefit via mijn installateur
Je warmtepomp gaat namelijk in wachtstand (geoptimaliseerd)
Drie wegklep gaat naar warmwater stand (WW)
En dan wordt volgens mij de warmte wisselaar verwarmt door het warme water en de koelgassen warmen ook op en zo verlies je warmte uit je boilervat naar buiten toe
Maar nu weer terug naar die pomp om te weten wanneer de warmtepomp moet gaan koelen heeft deze de buitentemperatuur en je cv water temperatuur nodig dus zal je pomp moeten draaien
Als je misschien de thermostaat invloed op 10 zet en dan geen buitentemperatuur regeling maar met de ontwerp temperatuur gaat werken dan zou misschien wel de pomp uitgaan maar dat zul je moeten gaan proberen
Ohw top, dank voor je reactie. Wacht ik je antwoordt ff af voor de vraag die je bij Nefit uit hebt staan. Mbt de pomp; koelen heb ik uitgeschakeld en de thermostaat heb ik op 5 graden staan. Ik heb inmiddels ook een test gedaan met de kamertemperatuur en dat geeft ook geen verschil.

Het zal wel zo horen maar raar vind ik het wel als alle functies uitstaan waarvoor de flow temperatuur nodig zou moeten zijn. Dan lijkt het mij een verspilling van energie die door het systeem overigens wel gemeten lijkt te worden. In de "Boiler energy consumption compressor heating" gooit hij er af en toe een kWh bij op. In de HA energy dashboard heeft hij het afgelopen maand 3 kWh geregistreerd zonder dat de WP heeft gedraaid. Alles staat bij mij nu al een poos stil aangezien ik niet koel, verwarming (uiteraard :+ ) niet gebruik en WW volledig door de collectors wordt verzorgd. Maar deze kWh komt mijn COP berekening niet ten goede.... O-)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 23:10
daan3128 schreef op zaterdag 2 juli 2022 @ 09:07:
[...]


Ohw top, dank voor je reactie. Wacht ik je antwoordt ff af voor de vraag die je bij Nefit uit hebt staan. Mbt de pomp; koelen heb ik uitgeschakeld en de thermostaat heb ik op 5 graden staan. Ik heb inmiddels ook een test gedaan met de kamertemperatuur en dat geeft ook geen verschil.

Het zal wel zo horen maar raar vind ik het wel als alle functies uitstaan waarvoor de flow temperatuur nodig zou moeten zijn. Dan lijkt het mij een verspilling van energie die door het systeem overigens wel gemeten lijkt te worden. In de "Boiler energy consumption compressor heating" gooit hij er af en toe een kWh bij op. In de HA energy dashboard heeft hij het afgelopen maand 3 kWh geregistreerd zonder dat de WP heeft gedraaid. Alles staat bij mij nu al een poos stil aangezien ik niet koel, verwarming (uiteraard :+ ) niet gebruik en WW volledig door de collectors wordt verzorgd. Maar deze kWh komt mijn COP berekening niet ten goede.... O-)
Dit is het standbij verbruik van de buitenunit en de tower de bovenste 9 a10 watt is de buitenunit Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2T-sCU4PvoDd7BuKHgwv1a9rgls=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/qI5qzxbXF2lcFyQI2Ny06lbH.jpg?f=user_large
Dus dat valt wel mee wat die 10% pomp verbruikt
5 a 6 watt voor de tower met pomp :)

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 22:50
ik had me ook al verbaast over die eeuwige 10% boiler circulation pump speed tijdens rust. Zou het kunnen dat dit de laatst gemeten waarde is voordat die helemaal uit gaat? Anders zou de verbruik toch hoger moeten zijn, en zou die mijn ww boiler helemaal leeg trekken.. Omdat de driewegklep in ruststand helaas op ww staat, kan er misschien ook "vanzelf" wat circulatie ontstaan.
Goed, ik heb de boiler ook nog maar 5uur op de WP aangesloten, ga het nog even in de gaten houden en een sturing bedenken vanuit mijn dynamische stroomtarief..
edit: Valt aan die ruststand van de driewegklep iets te regelen? Zeg maar dat die toch op cv gaat staan ipv ww? Of moet ik een terugslagklep inbouwen (die ik in de schema's van Nefit niet kan vinden)?

[ Voor 15% gewijzigd door hackbard op 04-07-2022 08:56 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 23:10
hackbard schreef op zondag 3 juli 2022 @ 22:00:
ik had me ook al verbaast over die eeuwige 10% boiler circulation pump speed tijdens rust. Zou het kunnen dat dit de laatst gemeten waarde is voordat die helemaal uit gaat? Anders zou de verbruik toch hoger moeten zijn, en zou die mijn ww boiler helemaal leeg trekken.. Omdat de driewegklep in ruststand helaas op ww staat, kan er misschien ook "vanzelf" wat circulatie ontstaan.
Goed, ik heb de boiler ook nog maar 5uur op de WP aangesloten, ga het nog even in de gaten houden en een sturing bedenken vanuit mijn dynamische stroomtarief..
edit: Valt aan die ruststand van de driewegklep iets te regelen? Zeg maar dat die toch op cv gaat staan ipv ww? Of moet ik een terugslagklep inbouwen (die ik in de schema's van Nefit niet kan vinden)?
Ik zet de warmtepomp handmatig op verwarmen of koelen en dan schakelt de 3 wegklep terug op verwarmen of koelen stand na de warmwater bereiding
Twee keer per jaar even naar de warmtepomp om verwarmen of koelen instellen vind ik beter werken dan de automatische stand van Nefit
En nu kun je dat zelfs met het kastje van BBQKEES instellen :)
Volgens mij geeft de pomp in ruststand altijd 10% aan ookal draait deze niet
Want tijdens verwarmen draait de pomp hier rustig op 1 tot 3 % en als de warmtepomp dan stopt gaat de pomp weer op 10%
Zelf een extra klep plaatsen zou ik niet doen als deze weigert kan de warmtepomp zijn warmte niet kwijt of in het ergste geval krijg je schade

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

Twee vragen.

1) waarom gebruikt de warmtepomp de elektrische bijverwarming voor warm water, terwijl de buitentemperatuur hoog is?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E8uJl5glPGiifqqYhgKJRjEbM1s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aKJdvPqmwB1GoB54VCJbzmI7.png?f=fotoalbum_large

2) sinds een paar weken schiet de WP niet meer in koelbedrijf. Mijn hypothese is dat de WP niet uit de wachtstand komt omdat er eens in de zoveel tijd het warmtebedrijf aangeroepen wordt. Ik denk dat dit mis is, aangezien het samenvalt met einde van een warmwater run. Je ziet hieronder dat de HP heating zo nu en dan aangeroepen wordt voor een fractie van een moment.

Precies tijdens al deze pieken zie je de circulation speed en de burner veranderen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/454QSNIOmgDEOfnc21gkBO6sMEo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aonAoBBAZPD2tWBFOf43Saal.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g0SO77KllhyruskFHUgTPlwXSck=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TRuLb9VmeT3jgbdIXkunDqeP.png?f=fotoalbum_large

De actuele opbrengst van mijn Tibber Homevolt


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 22:50
[quote]JackBol schreef op maandag 4 juli 2022 @ 14:34:
Twee vragen.

1) waarom gebruikt de warmtepomp de elektrische bijverwarming voor warm water, terwijl de buitentemperatuur hoog is?

wat heb je voor een instelling bij -bijverwarming instellen- met mengklep- buitentemperatuur parallelbedrijf?
ik haal hier veel uit: Nous112 in "Nefit EnviLine warmtepomp ervaringen uitwisselen"
vraag 2 zegt me even niks

[quote]Willem senior schreef op maandag 4 juli 2022 @ 12:52:
[...]

Ik zet de warmtepomp handmatig op verwarmen of koelen en dan schakelt de 3 wegklep terug op verwarmen of koelen stand na de warmwater bereiding

@Willem senior Geweldig, dank je wel, dat is de oplossing. Ik koel toch niet, bbqkees kastje is er, met HA. De thermostat hc1 set summer mode stond op auto, nu op winter, dan gaat de driewegklep in rust keurig naar cv ipv ww _/-\o_

Nu het volgende probleem- tijdens dhw disinfection verwarmt de gasketel (hybride opstelling) tot 80grad, maar de aanvoertemperatuur komt niet boven de 57grad, en de warmwaterboilertemperatuur dus ook niet in de buurt van waar die moet zijn.
Mijn instellingen zijn de bovengenoemde standaardinstellingen dacht ik. Wat mis ik? edit: de oplossing hiervoor was Aansl. bijverw. met meng. van 230V naar 0-10V zetten

en dan het volgende: naar een disinfectie run ging de driewegklep naar cv stand, maar de bijverwarming bleef draaien- lekker warm in huis opeens :o Sindsdien gaat die klep niet eens meer naar richting de ww boiler als ik een nieuwe disinfectie ronde start. Met extra warmwater net hetzelfde, eerst keurig de boiler opgewarmt, maar dan het hele huis (als ik niet ernaast sta.) De driewegklep doet het voor de rest goed, kapot is die niet. Waar oh waar is het knopje om ook dit te kunnen oplossen?

[ Voor 18% gewijzigd door hackbard op 04-07-2022 18:47 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 23:10
JackBol schreef op maandag 4 juli 2022 @ 14:34:
Twee vragen.

1) waarom gebruikt de warmtepomp de elektrische bijverwarming voor warm water, terwijl de buitentemperatuur hoog is?

[Afbeelding]

2) sinds een paar weken schiet de WP niet meer in koelbedrijf. Mijn hypothese is dat de WP niet uit de wachtstand komt omdat er eens in de zoveel tijd het warmtebedrijf aangeroepen wordt. Ik denk dat dit mis is, aangezien het samenvalt met einde van een warmwater run. Je ziet hieronder dat de HP heating zo nu en dan aangeroepen wordt voor een fractie van een moment.

Precies tijdens al deze pieken zie je de circulation speed en de burner veranderen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Tot 55 graden water zou de warmtepomp altijd zonder electrich element moeten kunnen maken
Daar boven kan en mag de warmtepomp het electriche element gebruiken
Dus kijk je instellingen na met de standaard instellingen van Nefit
En voor koeling moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn want dat werkt met timers en temperaturen
Lees daarvoor het Technisch-Bulletin-53.van Nefit

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 23:10
hackbard schreef op maandag 4 juli 2022 @ 15:42:
[quote]JackBol schreef op maandag 4 juli 2022 @ 14:34:
Twee vragen.

1) waarom gebruikt de warmtepomp de elektrische bijverwarming voor warm water, terwijl de buitentemperatuur hoog is?

wat heb je voor een instelling bij -bijverwarming instellen- met mengklep- buitentemperatuur parallelbedrijf?
ik haal hier veel uit: Nous112 in "Nefit EnviLine warmtepomp ervaringen uitwisselen"
vraag 2 zegt me even niks

[quote]Willem senior schreef op maandag 4 juli 2022 @ 12:52:
[...]

Ik zet de warmtepomp handmatig op verwarmen of koelen en dan schakelt de 3 wegklep terug op verwarmen of koelen stand na de warmwater bereiding

@Willem senior Geweldig, dank je wel, dat is de oplossing. Ik koel toch niet, bbqkees kastje is er, met HA. De thermostat hc1 set summer mode stond op auto, nu op winter, dan gaat de driewegklep in rust keurig naar cv ipv ww _/-\o_

Nu het volgende probleem- tijdens dhw disinfection verwarmt de gasketel (hybride opstelling) tot 80grad, maar de aanvoertemperatuur komt niet boven de 57grad, en de warmwaterboilertemperatuur dus ook niet in de buurt van waar die moet zijn.
Mijn instellingen zijn de bovengenoemde standaardinstellingen dacht ik. Wat mis ik? edit: de oplossing hiervoor was Aansl. bijverw. met meng. van 230V naar 0-10V zetten

en dan het volgende: naar een disinfectie run ging de driewegklep naar cv stand, maar de bijverwarming bleef draaien- lekker warm in huis opeens :o Sindsdien gaat die klep niet eens meer naar richting de ww boiler als ik een nieuwe disinfectie ronde start. Met extra warmwater net hetzelfde, eerst keurig de boiler opgewarmt, maar dan het hele huis (als ik niet ernaast sta.) De driewegklep doet het voor de rest goed, kapot is die niet. Waar oh waar is het knopje om ook dit te kunnen oplossen?
Ik heb zelf geen Hybride systeem
Maar ik keek net naar de instellingen van Nefit die je zelf gepost heb hier boven en daar staat dat de CV ketel het warme water maakt en niet de warmtepomp
Dus lijkt mij dat de warm water instellingen bij jou niks doen in een Hybride opstelling

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 22:50
nou de warmwater instellingen doen best wat bij mijn hybride opstelling, omdat de CV ketel toch niet meer het warmwater alleen maakt, maar de warmtepomp ertussen zit naar de warmwaterboiler. Het werkt allemaal prima, behalve dat die na afloop dus "vergeet" om de bijverwarmer uit te schakelen. En vandaag na warmwater run een vergelijkbaar gebeuren, de pomp stond opeens nog op 100%, en draaide om de minuut een poosje. Totdat ik op HA de switch "boiler heating activated" even uit deed, en snel weer aan, omdat anders de 3wegklep weer op verkeerd zat. Misschien zijn dit soort ziektes idd de reden dat ze deze opstelling maar niet in de handleidingen vermelden, ook al lijkt het me technisch best mogelijk. Het word ook pas nu interessanter met de hoge gasprijzen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 23:10
hackbard schreef op woensdag 6 juli 2022 @ 20:42:
nou de warmwater instellingen doen best wat bij mijn hybride opstelling, omdat de CV ketel toch niet meer het warmwater alleen maakt, maar de warmtepomp ertussen zit naar de warmwaterboiler. Het werkt allemaal prima, behalve dat die na afloop dus "vergeet" om de bijverwarmer uit te schakelen. En vandaag na warmwater run een vergelijkbaar gebeuren, de pomp stond opeens nog op 100%, en draaide om de minuut een poosje. Totdat ik op HA de switch "boiler heating activated" even uit deed, en snel weer aan, omdat anders de 3wegklep weer op verkeerd zat. Misschien zijn dit soort ziektes idd de reden dat ze deze opstelling maar niet in de handleidingen vermelden, ook al lijkt het me technisch best mogelijk. Het word ook pas nu interessanter met de hoge gasprijzen.
Die 100% nadraaien van je pomp is normaal duurt ongeveer 10 minuten
En dan gaat de 3 wegklep weer terug naar verwarmings stand

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Cabo
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 15-06 01:17
Nu dat ik zonnenpanelen heb wil ik efficiënter met mijn energie omgaan.

Ik heb een boiler van 190 liter. Nu is het zo dat wanneer ik in de avonduren heet water gebruik de warmtepomp aanslaat. Nu wil ik dat niet.

Met welke instellingen kan ik ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld om 10:00 tot 19:00 warm water mag worden opgewarmd. Is dit met het kloksysteem? En overruled dit systeem ook de ECO+, ECO en comfort instellingen?

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 23:10
Cabo schreef op donderdag 7 juli 2022 @ 22:24:
Nu dat ik zonnenpanelen heb wil ik efficiënter met mijn energie omgaan.

Ik heb een boiler van 190 liter. Nu is het zo dat wanneer ik in de avonduren heet water gebruik de warmtepomp aanslaat. Nu wil ik dat niet.

Met welke instellingen kan ik ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld om 10:00 tot 19:00 warm water mag worden opgewarmd. Is dit met het kloksysteem? En overruled dit systeem ook de ECO+, ECO en comfort instellingen?
Een keer op menu drukken
Dan warmwater kiezen
Dan bedrijfsmode op eigen zetten is (eigen klok programma)
Dan terug en een mijn programma maken
En de comfort of eco instellingen worden dan op jou tijden uitgevoerd en dan draai je warmwater maken op zonne-energie :)

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leejoow
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online

leejoow

Dat ben ik!

Inmiddels is de bestelling voor een Enviline All Electric 9kW split unit de deur uit.

Ik wil energieverbruik en dergelijke in Home Assistant gaan tonen. Klopt het dat ik dan met het kastje van BBQKees klaar ben of moet ik ook nog in de meterkast een kWh meter plaatsen?

👨‍🚒 spuitgast | ☀️ 8000Wp oost/west, 4425Wp zuid | Ontwikkelaar van Itho Daalderop Warmtepomp ESPHome control module


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 23:10
leejoow schreef op zaterdag 9 juli 2022 @ 09:46:
Inmiddels is de bestelling voor een Enviline All Electric 9kW split unit de deur uit.

Ik wil energieverbruik en dergelijke in Home Assistant gaan tonen. Klopt het dat ik dan met het kastje van BBQKees klaar ben of moet ik ook nog in de meterkast een kWh meter plaatsen?
Aparte kWh meter is beter voor het stroomverbruik te meten
dan zie je namelijk ook het opgenomen vermogen van de warmtepomp en niet alleen het totaal verbruik zoals uit de warmtepomp

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pompadour
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 22:09
leejoow schreef op zaterdag 9 juli 2022 @ 09:46:
Inmiddels is de bestelling voor een Enviline All Electric 9kW split unit de deur uit.

Ik wil energieverbruik en dergelijke in Home Assistant gaan tonen. Klopt het dat ik dan met het kastje van BBQKees klaar ben of moet ik ook nog in de meterkast een kWh meter plaatsen?
Je kunt enkel het totaalverbruik uitlezen, niet het actuele huidige verbruik. Daarvoor zul je een KWh meter ertussen moeten plaatsen.
Ik vind het niet interessant genoeg om te weten, dus heb wel de BBQkees module icm Home Assustant, maar geen KWh meter.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 22:50
Willem senior schreef op woensdag 6 juli 2022 @ 21:13:
[...]

Die 100% nadraaien van je pomp is normaal duurt ongeveer 10 minuten
En dan gaat de 3 wegklep weer terug naar verwarmings stand
klopt, dank je wel, 15min 20sec en dan ging die naar de 10%. Het was erg moeilijk voor mij om al die tijd niet aan een knopje te zitten :z
Een minuut zou hier ook voldoen, maar goed, tenminste stopt die wel eens.

@leejoow ik heb hier de bbqkees en een P1-meter met HA. Een meter alleen voor de warmtepomp zou hier niet kunnen omdat ze de buitenunit niet op het stopcontact hebben aangesloten. Ik zie dus nu live het totaal verbruik van het hele huis, en via de bbqkees het opgenomen vermogen van de warmtepomp (helaas alleen het "alltime totaal" in stappen van 1 kWh, en die zijn meestal op rare momenten, door het standby verbruik neem ik aan)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willem senior
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 23:10
hackbard schreef op zaterdag 9 juli 2022 @ 15:59:
[...]


klopt, dank je wel, 15min 20sec en dan ging die naar de 10%. Het was erg moeilijk voor mij om al die tijd niet aan een knopje te zitten :z
Een minuut zou hier ook voldoen, maar goed, tenminste stopt die wel eens.

@leejoow ik heb hier de bbqkees en een P1-meter met HA. Een meter alleen voor de warmtepomp zou hier niet kunnen omdat ze de buitenunit niet op het stopcontact hebben aangesloten. Ik zie dus nu live het totaal verbruik van het hele huis, en via de bbqkees het opgenomen vermogen van de warmtepomp (helaas alleen het "alltime totaal" in stappen van 1 kWh, en die zijn meestal op rare momenten, door het standby verbruik neem ik aan)
In de winter zal je zien dat de 3 wegklep wel gelijk omschakelt
Dan wordt de warmte die nog in de warmtewisselaar zit in je CV systeem gepompt
En nu warmt je boilervat nog iets na van de rest warmte

Nefit enviline A/W split 5.0 Tower binnenunit met 190 liter boilervat, 50 liter Nefit buffervat, thermostaat 1010H, en boderus pomp unit,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eriko
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 15:59
Ik heb interesse in Nefit/Bosch Compress 7400i 7E in combinatie met Nefit Enviline IDU Monoblock 5-9 E. Het lijkt me uitdagend om het zelf te installeren want het warm water vanuit de pomp is vrij eenvoudig aan te sluiten op deze block. Hiervoor is geen koudmiddel nodig, dus geen F certificaat nodig.

Mag ik het zelf installeren?
Kan ik alles via deze Monoblock goed instellen zonder gebruik van een laptop met erkende software?
Kan ik dan zelf aanmelden bij Bosch/Nefit?

Wat zijn dan de restricties?

4900/4920 Wp ZW + 2520/2100 Wp ZO : SMA STP10.0-3AV-40/STP4.0-3AV-40 : 3xMP2-5000VA : 3xSeplos Mason 280L+42,9kWh : Arotherm VWL125/6+MEH97/6+VIH-RW300/3 : 100 m2 vvw als bijverwarming : Bouwjaar 2008


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 02-06 20:43
Eriko schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 22:09:
Ik heb interesse in Nefit/Bosch Compress 7400i 7E in combinatie met Nefit Enviline IDU Monoblock 5-9 E. Het lijkt me uitdagend om het zelf te installeren want het warm water vanuit de pomp is vrij eenvoudig aan te sluiten op deze block. Hiervoor is geen koudmiddel nodig, dus geen F certificaat nodig.

Mag ik het zelf installeren?
Kan ik alles via deze Monoblock goed instellen zonder gebruik van een laptop met erkende software?
Kan ik dan zelf aanmelden bij Bosch/Nefit?

Wat zijn dan de restricties?
Alle instellingen zijn in het menu van de binnenunit in te stellen zonder laptop met speciale software. Volgens mij kan je jezelf alleen registreren bij Nefit als je een bij de KVK ingeschreven installateur bent. Of de garantie ook gegeven wordt door Nefit bij zelf installatie is mij niet bekend.