Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Zal eens foto's maken.
[ Voor 3% gewijzigd door Chielos op 28-07-2017 17:36 ]
Je had 5 strings van 5 kunnen doen (met zekeringen of diodes) en 2 strings van 4 op een SMA 5000 TL-21
Die gaat tot 750 Voc
https://www.mupload.nl/img/upygropowrtzv.jpg
(maar mosterd na de maaltijd
[ Voor 8% gewijzigd door AUijtdehaag op 28-07-2017 17:58 ]
Verschil tussen NL en BE netinstellingen...Verwijderd schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 12:24:
De gateway werkt nu wel, maar ik heb geen idee wat de verschillen zijn tussen de BE en NL parameters. Opvragen van de code kost 59 euri ex btw
Gewoon even googlen.
Belgisch net is de C10-C11 netinstellingen
Nederlands En543 en nog wat geloof ik...
Verschil zit hem in de minimale en maximaal toegestane Netvoltage en frequentie.
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
Je had ook 5x3 + 6x3 kunnen doen met wat zekeringen/diodes, maar goed, blijkbaar ligt het al op het dak
Het overgebleven paneel komt nu los naar binnen?
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Hij vond ook dat ik mijn installatie, opgeleverd in de tijd dat dit niet hoefde, moest aanpassen.. Wat zijn jullie gedachten hierover?
Ik heb nog een groep over op een ALS van 30mA. Die zit wel samen met alle verlichting van het huis.. Dus als dat afslaat is het wel donker..
Over het algemeen is mijn ervaring met NEN(-EN-ISO) normen dat ze alleen gelden vanaf de uitgifte datum.
Doorgaans wordt dit bij een grote revisie ook letterlijk vermeld.
Is jouw systeem van voor die tijd is de nieuwere versie niet van toepassing lijkt me. Stel je voor dat iedereen zijn hele huis dat al jaren goed werkt met elke nuk van een clubje ambtenaren moet updaten.
Volgens mij zat je NEN specialist naar een opdrachtje te vissen...
7x185 Wp mono op Growatt 1500s; 4x250Wp mono op Growatt 1000s; 4x2 75Wp CdTe op Steca 500
Een Soladin hoeft niet lawaaierig te zijnAUijtdehaag schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 15:53:
[...]
en anders een lawaaierige soladin![]()
https://www.marktplaats.n...Id=0&postcode=&distance=0
Dat kreng heb ik ook hangen in me schuur en als het zonnetje scheen nam hij me schuur bijna mee de lucht in met al dat lawaai
Nu ik die omvormer 2 jaar heb en de garantie afgelopen was was het tijd om te modden
De eenigste aanpassing die ik kon vinden is een 80mm? ventilator op de voorkant maar dat vindt ik niet mooi en je moet ergens anders toch prik vandaan halen, geen optie voor mij dus.
Kap heb ik eraf gehaald en inwendig even bekeken en moest toch wel een traan laten aan de ontwerper...
Wie verzint het om een 40mm fan zonder duct te plaatsen en dus heerlijk zijn warmte rond circuleert omdat er te weinig beluchting is aangebracht.
Ik heb aan de onderkant van de blauwe kap doorgeboord en aan de bovenkant 2x 4x 4mm gaten bij gemaakt.
Gevolg is dat de soladin nu met een zonnetje niet warmer wordt dan 63 graden (en hij draaide regelmatig tegen de 75 aan!).
Ook springt de fan nu nauwelijks aan en blijft zeker niet lang draaien, laat staan op vol ventileren!
Ook me schuurdak blijft nu zitten kwa geluid, een aanrader voor andere soladin bezitters die het geluid zeer storend vinden
De buurvrouw vroeg of me stofzuiger in de schuur stuk was
Pics:
https://drive.google.com/...Vk5aU1k/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/...bHhaWXc/view?usp=drivesdk
1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955
Weet niet of er veel insecten gespuis in de schuur rondwandelt, maar zorg dat ze er niet in kunnen kruipen, bv horrengaas ervoor lijmen oid. Kan vervelende gevolgen hebben.
Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.
Fabel of feit
Nee gelukkig geen last van.Gasschuif schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 14:41:
@DJKroon
Weet niet of er veel insecten gespuis in de schuur rondwandelt, maar zorg dat ze er niet in kunnen kruipen, bv horrengaas ervoor lijmen oid. Kan vervelende gevolgen hebben.
Daarom heb ik de onderkant ook niet helemaal open gemaakt in het midden.
Nadeel van horrengaas is dat je de luchtstroming dan weer erg belemmert en je terug bij af bent.
Tuurlijk kunnen kleine insecten er wel in maar dat was al mogelijk door de orginele gaten onderin.
Zou het heel veel gevolg kunnen hebben?
De soladin flipt hem al in storing als ik de laptopadapter in het wcd doe, dus ik verwacht dat de soladin wel in veilige modus gaat.
En anders mooie gelegenheid om er micro omvormers te plaatsen ivm schaduw, of dc kabels naar de zolder leggen zodat ze op de Solaredge kunnen.
Ik zeg feit en fabel..Grolsch schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 14:43:
Ik heb nu 2x gehad dat de aardlek schakelaar eruit ging. Volgens pv installateur zou dat kunnen komen omdat ik een 30ma aardlek heb, bij pv wordt vaak 300ma gebruikt
Fabel of feit
Feit is dat 30ma heel weinig stroom is en dus snel ingrijpt.
Dan zou een 300ma minder snel ingrijpen/minder storingsgevoelig.
Echter ben ik van mening dat je geen lekstroom hoort te hebben en daarom zeg ik fabel.
Mocht je twijfel hebben aan de kabel dan moet je die meggeren, echter verwacht ik eerder dat de aardlekschakelaar gevoeliger is door gebruik (pv aardlek en zekeringen worden i.v.m. de rest van de automaten toch continu belast).
Ook schijnt de "blokkerige" sinus invloed te hebben.
Ik zou de aardlek gewoon vervangen samen met de zekering voor een alumat.
Zit er verder nog een groep op de aardlek van je pv???
[ Voor 34% gewijzigd door DJKroon op 29-07-2017 15:19 ]
1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Dak gericht op ZZW (245')
Dakpannen geteld. 30x23 (hxb)

kom ik hier op uit 19 zonnepanelen van 165x99:
A)

en B )

B'

A vind ik optisch het meest rustgevend. Ik denk dat ik voor een 320wp-paneel ga.Liefst helemaal zwart. Maar de portemonnee heeft ook een stem.
Het ventilatiepijpje ga ik vervangen met Klöber verlaagde ventilatie dakdoorvoer

Andere plannen gaven 17-18 zonnepanelen. Niet zo gunstig.
One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp
kmf schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 15:45:
Wat vinden jullie van mijn zonnepanelenplan?
Dak gericht op ZZW (245')
Dakpannen geteld. 30x23 (hxb)
[afbeelding]
kom ik hier op uit 19 zonnepanelen van 165x99:
A)
[afbeelding]
en B )
[afbeelding]
B' [afbeelding]
A vind ik optisch het meest rustgevend. Ik denk dat ik voor een 320wp-paneel ga.Liefst helemaal zwart. Maar de portemonnee heeft ook een stem.
Het ventilatiepijpje ga ik vervangen met Klöber verlaagde ventilatie dakdoorvoer
[afbeelding]
Andere plannen gaven 17-18 zonnepanelen. Niet zo gunstig.
PV: 2550WP | 520WP | een mens lijdt t meest door het lijden dat hij vreest
20cm is de no go zone. Daar is meer dan voldoende aan voldaan. De nok is niet meegeteld als dakpan. En ook de rechterrand heeft min al 30cm over.Lief Adje schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 16:44:
Houd je er rekening mee dat je tussen de panelen ook een goede cm verliest en je ongeveer 30 cm uit de nok en dakrand moet blijven?
[...]
De zwarte blokken hebben ook de speling 'ingebouwd' en op schaal. Dus deze zullen allen wel lukken.
Enkel de 3 verticale naast het dakterras heeft maar 10cm ruimte. Dat lijkt me nog wel acceptabel. Weinig tot geen speling langs het dakraam.
One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp
Ik zou een paneel minder doen, en geen tetris.
Als je echt maximale opbrengst van je dak wil, kan je naar Panasonic HIT kijken.
Die panelen zijn in drie maten beschikbaar en kan je mixen in één string.
[ Voor 65% gewijzigd door Proton_ op 29-07-2017 17:01 ]
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Als het niet teveel werk is zou ik ze aan de SE hangen, maar ja SE fan....DJKroon schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 15:03:
[...]
Nee gelukkig geen last van.
Daarom heb ik de onderkant ook niet helemaal open gemaakt in het midden.
Nadeel van horrengaas is dat je de luchtstroming dan weer erg belemmert en je terug bij af bent.
Tuurlijk kunnen kleine insecten er wel in maar dat was al mogelijk door de orginele gaten onderin.
Zou het heel veel gevolg kunnen hebben?
De soladin flipt hem al in storing als ik de laptopadapter in het wcd doe, dus ik verwacht dat de soladin wel in veilige modus gaat.
En anders mooie gelegenheid om er micro omvormers te plaatsen ivm schaduw, of dc kabels naar de zolder leggen zodat ze op de Solaredge kunnen.
Zelf in de loop der jaren vele schakelkasten en andere E zaken aan de binnenkant gezien, zorg dat er niets in kan..
Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.
De anti-tetris heeft helaas 2 panelen minder. Dat is wel meer dan 500Wp... iets teveel vind ik..Proton_ schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 16:53:
@kmf A en B hebben dezelfde foto.
Ik zou een paneel minder doen, en geen tetris.

Enig idee wat de afmetingen en prijzen zijn en welke leverancier ze levert?Als je echt maximale opbrengst van je dak wil, kan je naar Panasonic HIT kijken.
Die panelen zijn in drie maten beschikbaar en kan je mixen in één string.
[afbeelding]
One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp
http://shop.winkelman-zon...nic-hit-zonnepanelen.html
Reken op iets meer dan €1/Wp incl btw.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Maar levert dat ook een stroomverschil op bij de ALS tussen fase en nul?Proton_ schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 15:45:
@DJKroon het netfilter bestaat o.a. uit twee condensatoren naar aarde, lekstroom is er dus by design.
Je voeding komt dan immers vanaf je omvormer en zal tussen de fase en nul geen verschil stroom maken.
De meeste omvormers hebben namelijk ook een ALS detectie in de omvormer zitten als de fase en nul niet in balans is qua stroom uit de omvormer en zal dan in storing gaan.
Veel mensen denken dat je aardlekschakelaar ook alleen werkt als je aarde hebt, maar dat is dus niet het geval! (wel is je optater een stuk minder.)
Je aarde kan je met een netfilter dus gewoon 'vervuilen' zonder dat dat invloed heeft op een ALS.
Daarom mik ik op de ALS die door continu belasting is gaan afwijken.
Er zitten daarvoor spoelen in en die kunnen door veel gebruik een andere weerstand aannemen wat invloed heeft op je stroom die daar doorheen loopt wat hem doet triggeren.
Herkenbaar, die kom ik ook tegen in me werk in het bijzonder in de bakkerijwereld en geven een hoop rotzooi/storingen hahaGasschuif schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 17:30:
[...]
Als het niet teveel werk is zou ik ze aan de SE hangen, maar ja SE fan....
Zelf in de loop der jaren vele schakelkasten en andere E zaken aan de binnenkant gezien, zorg dat er niets in kan..![]()
[afbeelding]
Maar dit verwacht ik niet in me omvormer, die hangt te hoog voor dit soort beestjes.
Ik ben ook SE fan dus schud je graag de hand
1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955
Is dat een muizen rooster apparaat ?Gasschuif schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 17:30:
[...]
Als het niet teveel werk is zou ik ze aan de SE hangen, maar ja SE fan....
Zelf in de loop der jaren vele schakelkasten en andere E zaken aan de binnenkant gezien, zorg dat er niets in kan..![]()
[afbeelding]
8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase
Ja, want de stroom die in het filter van de fase naar aarde loopt, gaat niet door de nul.DJKroon schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 18:46:
[...]
Maar levert dat ook een stroomverschil op bij de ALS tussen fase en nul?
Teken het maar uit.
@AUijtdehaag iemand die 320Wp panelen overweegt wordt niet blij van de lage kWh/m² van SF.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Maar wel van de Euro/Wp... of beter gezegd euro/kWh.
320 Wp zonder optimizer doet ook geen 320 Wp
Er komen dus nog meer kosten bij die 320 Wp en bij de SF niet.
Zijn eigen woorden...Maar de portemonnee heeft ook een stem.
[ Voor 94% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-07-2017 19:07 ]
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Omdat ik schaduw zie op zijn foto en het ligt zzw, en dus de hele string indonderd.Proton_ schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 19:09:
? Waarom heeft een 320 Wp paneel opeens een optimizer nodig?
Maar goed... ik kom weer eens met ideeen. Wordt meteen weer afgebrand...
Dus laat maar.. (voortaan)
[ Voor 18% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-07-2017 19:16 ]
Ik zal mijn mond houden en kmf aan het woord laten
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Dat klopt, maar dan zit er ook een condensater van de nul naar de aarde. Dit heft de stroom met elkaar op.Proton_ schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 18:59:
[...]
Ja, want de stroom die in het filter van de fase naar aarde loopt, gaat niet door de nul.
Teken het maar uit.
Netto is er dan geen stroomverschil.
Dit is wat ik er althans van begreep, maar als ik mis zit hoor ik het graag.
Schema netfilter:
http://nen1010.cobouw.nl/...van%20een%20netfilter.jpg
1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955
Nee hoor, goede ideeën en suggesties zijn altijd welkom, daarom zet ik de plan ook hier ipv gelijk offertes aanvragen.AUijtdehaag schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 19:10:
[...]
Omdat ik schaduw zie op zijn foto en het ligt zzw, en dus de hele string indonderd.
Maar goed... ik kom weer eens met ideeen. Wordt meteen weer afgebrand...
Dus laat maar.. (voortaan)
Solar Frontier had ik ook even op de schaal gelegd. het paste niet zo efficiënt op het dak.
Ik vond het gemis van de Wp wel hoog en dat is in principe wat ik gereserveerd had voor de warmtepomp. Min. 5000
De schaduw zag ik ook (genomen om 10:00 's ochtends, dus sowieso niet al te veel productie). Er is ook nog eens lantaarnpaal. Hoeveel effect die heeft moet ik nog onderzoeken.
Ik was wel van plan om de zonnepanelen rechtsonder in een aparte string te doen. Aangezien de 3x25A omvormer pal onder de pannen zit, zal dat wel lukken. Dan zullen optimizers ook niet nodig zijn.
Het is misschien zelfs een idee om 2x 1-fase omvormers te nemen. De voor-en nadelen+kosten moet ik nog even over nadenken (of ik laat de installateurs daar over nadenken en mij diverse offertes te geven)
Ik was wel van plan om een timelapse camera te kopen om de zonval eens in kaart te brengen terwijl ik aan het klussen ben.
One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp
Het gaat om C3 en C4.DJKroon schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 19:37:
[...]
Dat klopt, maar dan zit er ook een condensater van de nul naar de aarde. Dit heft de stroom met elkaar op.
Hoe heffen die elkaars stroom op? N naar PE zal hooguit 50 volt zijn ofzo, dus daar loopt veel minder stroom dan de 230V van L.
Bovendien zal N en L waarschijnlijk/worst case in fase lopen.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Het heft elkaar op in de zin dat bij de ALS in meterkast geen stroomverschil zit tussen de fase en de nul.Proton_ schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 19:50:
[...]
Het gaat om C3 en C4.
Hoe heffen die elkaars stroom op? N naar PE zal hooguit 50 volt zijn ofzo, dus daar loopt veel minder stroom dan de 230V van L.
Bovendien zal N en L waarschijnlijk/worst case in fase lopen.
De ALS zal daardoor dus niet uitschakelen.
Anders zou een apparaat niet kunnen werken.
Ik ben het wel eens dat er een stroom over je aarde loopt maar dat heeft geen effect op de ALS.
Wel als er een defect is, maar dan zou hij regelmatig moeten uitslaan.
Daarom vermoed ik dat de ALS bij @Grolsch defect is.
Een ALS heeft een spoel in de Fase en een spoel in de Nul.
Door de gelijke stroom heb je gelijke magnetisme van de spoelen blijft de ALS aan/in.
Als de weerstand veranderd in de spoel (fase of nul maakt niet uit) van de ALS heeft dat direct effect op de stroom.
Door het verschil van stroom is de magnetisme dan uit balans en de ALS grijpt dan in.
1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955
Dat is precies de situatie waartegen een ALS moet beveiligen (vervang 'PE' voor 'DJKroon met een boormachine').
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Nee, volgens mij is deze ALK alleen voor de PV.DJKroon schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 15:03:
[...]
Ik zeg feit en fabel..
Feit is dat 30ma heel weinig stroom is en dus snel ingrijpt.
Dan zou een 300ma minder snel ingrijpen/minder storingsgevoelig.
Echter ben ik van mening dat je geen lekstroom hoort te hebben en daarom zeg ik fabel.
Mocht je twijfel hebben aan de kabel dan moet je die meggeren, echter verwacht ik eerder dat de aardlekschakelaar gevoeliger is door gebruik (pv aardlek en zekeringen worden i.v.m. de rest van de automaten toch continu belast).
Ook schijnt de "blokkerige" sinus invloed te hebben.
Ik zou de aardlek gewoon vervangen samen met de zekering voor een alumat.
Zit er verder nog een groep op de aardlek van je pv???
Dit staat erop:
Hager ADM416G - B16 - 400V -
Omdat deze stroom op aarde in de omvormer intern opgewekt wordt.Proton_ schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 20:38:
Nogmaals, waarom denk je dat de ALS geen stroomverschil ziet als er stroom van L naar PE loopt en de N overslaat?
Bij een gesloten stroomkring gaat er net zoveel stroom door de Fase als door de Nul.
Maar de stroom die de omvormer uit gaat via Fase en Nul is hierdoor wel gelijk en daar reageert de ALS dus niet op.
Daarom zit er op een omvormer een interne ALS.
Nee dan moet je het vergelijken met een fase en een nul of aarde vast pakken van een generator voor de zekeringen.Dat is precies de situatie waartegen een ALS moet beveiligen (vervang 'PE' voor 'DJKroon met een boormachine').
Dan gaat je vergelijking wel op.
Ik als PE met een boormachine zit achter de ALS.
De omvormer moet je vanaf de andere kant zien en zit er dus voor waardoor het geen invloed heeft. Zeker als de stroom op Aarde intern zit.
En wat zie jij onder de definitie van lekstroom??
Lekstroom is een ongewenste stroom van Fase of Nul naar de Aarde.
Een van Fase of Nul gemaakt naar Aarde is een potentiaalvereffening en dus geen lekstroom.
Daarom is een omvormer niet bij design een lekstroom gemaakt maar een potentiaalvereffening om de condensator 'leeg' te maken.
Ow dan heb je een 3 fase omvormer?Grolsch schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 20:39:
[...]
Nee, volgens mij is deze ALK alleen voor de PV.
Dit staat erop:
Hager ADM416G - B16 - 400V -
Dan zullen er waarschijnlijk geen andere groepen op zitten.
Ik zou de ALS vervangen, grote kans dat je er vanaf bent en anders zit er toch ergens een defect in.
[ Voor 37% gewijzigd door DJKroon op 29-07-2017 21:18 ]
1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955
@Grolsch klopt het dat de ALS 's ochtends klapt?
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
[ Voor 5% gewijzigd door Grolsch op 29-07-2017 21:28 ]
Kwam hier wat uitleg tegen https://www.zonnefabriek....iliging-hoe-zit-het-toch/Grolsch schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 15:00:
Kan iemand mij ook uitleggen waarom dat dan is(nogal een vervelende eigenschap van mij, ik wil altijd proberen te snappen waarom iets is
)
Voor veel TransformatorLoze omvormers geldt, dat ze beter niet achter een aardlekbeveiliging van 30 mA (milli-Ampère) kunnen worden gezet, omdat die te snel gaat springen, zeker bij vochtig weer, omdat vocht op panelen de capaciteit vergroot.
Nibe warmtepomp f2120 + VVM320, wandverwarming en 7500 kwp zonnepanelen
Hoe heb je hem open gekregen, want ik wil hem ook openmaken omdat 1 van de vaste aansluitingen is afgebroken en die wil ik vervangen.DJKroon schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 13:18:
[...]
Een Soladin hoeft niet lawaaierig te zijn
Kap heb ik eraf gehaald en inwendig even bekeken en moest toch wel een traan laten aan de ontwerper...
Zubadan 11,2, 50x170Wp SF, WTW Orcon HRC400, Douche WTW Qblue v6, Wijas POW lcd multi doorstromer
Installateur bellen, iets met de omvormer of aansluiting er van, verklaart misschien ook de rare logging?Grolsch schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 21:28:
Hij werkte vanmorgen niet, en om 1200 weer eruit
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Aan de achterkant van de soladin zie je 6 blauwe klemmetjes in het grijze gedeelte.bbn_ldp schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 22:31:
[...]
Hoe heb je hem open gekregen, want ik wil hem ook openmaken omdat 1 van de vaste aansluitingen is afgebroken en die wil ik vervangen.
Bij die klemmen zit in boven en onder de klem een positietonnetje die het op zijn plek houdt.
Nu pak je 2 platte schroevendraaiers, een kleintje voor de klemmetjes en een grote om tussen de zijkant waar de grijze en blauwe kap bij elkaar komt te zetten.
Nu moet je dit splitten door een platte schroevendraaier er tussen te zetten.
Als je dan ter hoogte van de klem komt klik je die los met de 2e schroevendraaier.
De schroevendraaier in de zijkant kan je dan iets naar binnen duwen waardoor hij (met beleid!) open springt.
Dit herhaal je vanaf de onderkant naar de bovenkant.
Echter bij de bovenste klem gaat het zeer moeilijk en dan moet je eerst de andere zijkant open splitten.
Ook hierbij ga je door tot boven.
Dan rustig de bovenste 2 klemmen losmaken en dan springt hij eraf.
Dan kan je zo de vaste aansluiting vervangen.
Let wel even op als hij hiervoor productie heeft gedraait.
I.v.m. de condensatoren raad ik aan hem 10 minuten stroomloos te laten. Zowel de Ac als de Dc kant i.v.m. ontladen van elektra (zodat geladen condensatoren ontladen zijn voordat je een optater krijgt).
Het in elkaar zetten is gewoon erop klikken, even recht voor de positietonnetjes en aandrukken.
Het is wel even prielen, mocht het niet lukken dan kan ik morgen wel een foto ervan maken.
1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955
Goed stukje van de zonnefabriek (mag ook wel, die draaien ook al even mee) het enige dat ik er niet in vind is dat ALS ook 2 waardes vermeld hebebn staan en dat dan de hoogste waarde de maximale doorlaat stroom is die hij veilig MAG afschakelen, maar niet afschakelt. Een ALS van 40 / 0,03 schakelt niet af als er een stroom doorheen gaat die hoger is dan 40A, maar er moet een zekering voor zitten van max. 40A. Bij hoofdschakelaars heb je datzelfde geintje trouwens.jschoorl2 schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 21:52:
[...]
Kwam hier wat uitleg tegen https://www.zonnefabriek....iliging-hoe-zit-het-toch/
[...]
Soms is het lastig het onderscheid te vinden, dat moet volgen uit de piepkleine tekentjes. Even googelen helpt ook.
ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!
Voordeel van de panasonic hit panelen kan zijn dat ze een afwijkende maat hebben en dus een aantal meer passen.kmf schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 18:05:
Enig idee wat de afmetingen en prijzen zijn en welke leverancier ze levert?
N245: 798 x 1580
N295: 1053 x 1463
N330: 1053 x 1590
Ik kan bijvoorbeeld op een zijdak het meeste vermogen kwijt met N295 panelen omdat ze iets minder lang zijn en er net 1 paneel in een rij extra in zou passen. dan is het bijvoorbeeld 5x330 tegen 6x295.
Je betaalt dan min of meer zelfde prijs voor 120 watt extra. (Wel extra montage materiaal en uren, en eventueel optimizers)
8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase
Ja eigenlijk welAUijtdehaag schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 23:57:
[...]
Misschien liggen zijn stekkers wel in het water... (of zeg ik nou iets geks)
Stekkers in het water is DC kant en dan krijg je foutmeldingen op de omvormer, meestal aardfouten.. Een aardlek die er zo midden op de dag uit klapt durf ik wel te zeggen dat er iets met de omvormer is tenzij er nog meer kracht groepen op deze aardlek zitten (Warmtepomp ?)
Een omvormer die de aardlek er uit gooit is bijna altijd bij de start in de morgen, (zeker als je meerdere omvormers hebt die gelijk starten) dan kan je eventueel er voor kiezen om hem vast aan te sluiten zonder aardlek, een 300mA gaat ook zijn doel voorbij (beschermen van personen) en heeft imho geen zin.
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Ik heb inderdaad een 3 fasen omvormer, en er zit niets anders bij achter, dat weet ik eigenlijk wel zeker.DJKroon schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 20:50:
[...]
Ow dan heb je een 3 fase omvormer?
Dan zullen er waarschijnlijk geen andere groepen op zitten.
Ik zou de ALS vervangen, grote kans dat je er vanaf bent en anders zit er toch ergens een defect in.
De AC kant (ALK) is door de installateur gedaan, de DC kant (vanaf omvormer) door de PV leverancier.Rol-Co schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 23:40:
[...]
Installateur bellen, iets met de omvormer of aansluiting er van, verklaart misschien ook de rare logging?
DIe logging heeft daar niet veel mee te maken.
Maar even kort samen gevat, het systeem heeft altijd goed gedraaid t/m gisteren.
Wat is er gisteren gebeurd, ik ben met de omvormer aan het "kloten" geweest om hem bedraad i.p.v. draadloos aan te sluiten.
En toen klapte de ALK er blijkbaar uit
Ik ga er nu eens niet meer aankomen en kijken of het dan wel goed blijft werken
Ook is de installateur afgelopen vrijdag nog geweest om wat afwerkpuntjes op te lossen, waaronder het labelen van de meterkast.
Hier heb ik ook al aan gedacht, op de platte daken blijft namelijk altijd "iets" water staan.AUijtdehaag schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 23:57:
[...]
Misschien liggen zijn stekkers wel in het water... (of zeg ik nou iets geks)
Ik wacht gewoon nog ff geduldig af, vanmorgen ging alles wel goed (tot nu toe)
" Wat is er gisteren gebeurd, ik ben met de omvormer aan het "kloten" geweest om hem bedraad i.p.v. draadloos aan te sluiten.
En toen klapte de ALK er blijkbaar uit
Als je hoe dan ook aan je omvormer werkt koppel je deze toch eerst los van AC en DC zijde
Klapt de "ALK", wat is dat voor ding? zal wel "ALS" bedoeld worden, er ook niet uit.
Met kloten bedoel ik een netwerkkabel erin drukken, dat moet normaal toch willen onder spanning
Maar omdat ik het niet werkend kreeg heb ik ook de werkschakelaar een keer uit/aan gezet.
Daar kan het foutgaan. Vooral bij opstarten had ik een keer dat de aardlek eruit ging (30 mA) op een sma.Grolsch schreef op zondag 30 juli 2017 @ 10:41:
Maar omdat ik het niet werkend kreeg heb ik ook de werkschakelaar een keer uit/aan gezet.
Daar zit nu een 100 mA aardlekautomaat voor in de plaats (1-fase)
Deze heb jij nodig denk ik:
https://superflink.nl/isk...-100ma-b-type-a-10ka.html
(en aardlekschakelaar is niet hetzelfde dan aardlekautomaat
[ Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-07-2017 10:56 ]
Stellen dat een 300 mA aardlek geen zin heeft is wat kort door de bocht.Rol-Co schreef op zondag 30 juli 2017 @ 08:06:
[...]
Ja eigenlijk wel![]()
Stekkers in het water is DC kant en dan krijg je foutmeldingen op de omvormer, meestal aardfouten.. Een aardlek die er zo midden op de dag uit klapt durf ik wel te zeggen dat er iets met de omvormer is tenzij er nog meer kracht groepen op deze aardlek zitten (Warmtepomp ?)
Een omvormer die de aardlek er uit gooit is bijna altijd bij de start in de morgen, (zeker als je meerdere omvormers hebt die gelijk starten) dan kan je eventueel er voor kiezen om hem vast aan te sluiten zonder aardlek, een 300mA gaat ook zijn doel voorbij (beschermen van personen) en heeft imho geen zin.
Bij nieuwe woningen (na +/-1975) mag de totale keten van de de aarde incl. aardverspreidingsweerstand 166 Ohm zijn.
Deze waarde is tot stand gekomen door 50 V (nog veilig geachte spanning) en 300 mA (hoogste waarde ALS). (R=U/I 50/0,3 = 166).
Als er een sluiting ontstaan tussen een metalen geaard deel en een actieve geleider, waardoor er meer dan 50 V komt te staan op de aarde, schakelt de ALS af. Dat gebeurd hopelijk als jij het toestel niet vast hebt.
Er gaat namelijk nooit een grote stroom lopen die de zekering doet aanspreken, omdat daarvoor de weerstand keten te hoog mag zijn. Dus bij een fout in de kast zal de kast onder spanning blijven staan, want zelfs als staat de maximale spanning op de kast en is de keten maar 16 Ohm, dan gaat er gewoon een stroom lopen daar die niet hoog genoeg is om de zekering aan te spreken.
Dat een 300 mA geen serieuze bescherming bied tegen directe aanraking (graaien in een open omvormer bijvoorbeeld) ben ik met je eens.
En stekkers die in het water liggen een sluiting maken geven meestal een isolatiefout. Aardfouten vind je vooral bij sommige omvormers die zelf testen of ze aarde hebben. Die zijn meestal fase gevoelig.
ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!
My bad, ik bedoelde ook isolatie fout (insulation fault) ik had het voor de zomer met 1 van de steca's , er lag een splitter in het water.Andre1973 schreef op zondag 30 juli 2017 @ 11:37:
[...]
Stellen dat een 300 mA aardlek geen zin heeft is wat kort door de bocht.
Bij nieuwe woningen (na +/-1975) mag de totale keten van de de aarde incl. aardverspreidingsweerstand 166 Ohm zijn.
Deze waarde is tot stand gekomen door 50 V (nog veilig geachte spanning) en 300 mA (hoogste waarde ALS). (R=U/I 50/0,3 = 166).
Als er een sluiting ontstaan tussen een metalen geaard deel en een actieve geleider, waardoor er meer dan 50 V komt te staan op de aarde, schakelt de ALS af. Dat gebeurd hopelijk als jij het toestel niet vast hebt.
Er gaat namelijk nooit een grote stroom lopen die de zekering doet aanspreken, omdat daarvoor de weerstand keten te hoog mag zijn. Dus bij een fout in de kast zal de kast onder spanning blijven staan, want zelfs als staat de maximale spanning op de kast en is de keten maar 16 Ohm, dan gaat er gewoon een stroom lopen daar die niet hoog genoeg is om de zekering aan te spreken.
Dat een 300 mA geen serieuze bescherming bied tegen directe aanraking (graaien in een open omvormer bijvoorbeeld) ben ik met je eens.
En stekkers die in het water liggen een sluiting maken geven meestal een isolatiefout. Aardfouten vind je vooral bij sommige omvormers die zelf testen of ze aarde hebben. Die zijn meestal fase gevoelig.
De meeste omvormers zijn aan de buitenkant al niet van metaal, de aardlek is voornamelijk bedoeld voor de bescherming van de mens waar 0,4A al dodelijk kan zijn, daarom is de 0,3A in mijn ogen al op het randje en nutteloos.
Je ziet ze ook al bijna niet tekoop.
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
En de "oude" SE, en de Fronius.AUijtdehaag schreef op zondag 30 juli 2017 @ 12:21:
@Rol-Co
Dat plastic is van steca.Mijn SMA is 1 brok metaal.
![]()
AUijtdehaag in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 6"
De nieuwe SE hebben volgens mij aan de binnenkant een soort koperachtige laag opgespoten, die volgens mij ook geaard is, met het idee dat er als er een fout ontstaat er snel word afgeschakeld.
Ga er maar vanuit dat alles op een of andere manier achter aardlek moet (woningen na 1975, maar van daarvoor ook zeker aan te raden, de aarde word bij een woonhuis zelden getest), zeker als er een aarde aansluiting op de omvormer is, en er geen dubbel geïsoleerd teken op staat.
Zelfs 0,006A door de hartstreek kan al dodelijk zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door Andre1973 op 30-07-2017 12:30 ]
ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!
Ik heb een offerte ontvangen voor een PV installatie.
Mag ik jullie vragen hier (technisch) commentaar op te geven?
* 11 panelen JA Solar JAM6(R)(BK) 270Wp (zwart)
* omvormer: SAJ Sununo Plus 3K-M
Weten jullie of dit goede kwaliteit onderdelen zijn?
Met name wil ik weten of ik de PV installatie kan monitoren in mijn Domoticz systeem?
Alvast bedankt voor feedback.
"Losse aankoopadviezen en het bespreken van offertes horen in een eigen topic" staat hieronder te lezenYihaaa schreef op zondag 30 juli 2017 @ 12:30:
Beste PV enthousiastelingen,
Ik heb een offerte ontvangen voor een PV installatie.
Mag ik jullie vragen hier (technisch) commentaar op te geven?
* 11 panelen JA Solar JAM6(R)(BK) 270Wp (zwart)
* omvormer: SAJ Sununo Plus 3K-M
Weten jullie of dit goede kwaliteit onderdelen zijn?
Met name wil ik weten of ik de PV installatie kan monitoren in mijn Domoticz systeem?
Alvast bedankt voor feedback.
ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!
1. ja
2. nee
En idd even een apart topicje aanmaken met de foto's van het dak, afmeting, kijkrichting, schaduw vorming, 1 of 3-fase aansluiting, je verbruik, aparte groep mogelijk en of je gasloos wilt worden.
[ Voor 24% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-07-2017 12:33 ]
Het scheelt ieder geval meters draad (in mij geval) maar scheelt het ook in (veel) lever vermogen?
De panelen liggen op het platte dak en hebben géén last van schaduwen.
[ Voor 11% gewijzigd door mongkut op 30-07-2017 16:52 ]
Zonder een datasheet gezien te hebben:
- Met 12 op 1 ingang, beperk je het afgegeven vermogen. (ik vind even geen datasheet, maar max 2000 watt?)
- Met 6 panelen op mppt1 en mppt 2 heb je weinig DC spanning, wat ten koste gaat van het rendement.
Ik weet niet of je alle 12 over beide ingangen kan zetten. (bridgen)
Kun je geen andere omvormer nemen?
(en platdak heeft altijd last van schaduw, van onderlinge rijen bij lage zonstand. Of liggen ze op een schans?)
[ Voor 34% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-07-2017 17:03 ]
volgens mij kan / moet je de MPP's van een Omnik doorkoppelen. het vermogen per MPP is idd beperkt.AUijtdehaag schreef op zondag 30 juli 2017 @ 16:57:
@mongkut
Zonder een datasheet gezien te hebben:
- Met 12 op 1 ingang, beperk je het afgegeven vermogen. (ik vind even geen datasheet, maar max 2000 watt?)
- Met 6 panelen op mppt1 en mppt 2 heb je weinig DC spanning, wat ten koste gaat van het rendement.
Ik weet niet of je alle 12 over beide ingangen kan zetten. (bridgen)
Kun je geen andere omvormer nemen?
(en platdak heeft altijd last van schaduw, van onderlinge rijen bij lage zonstand. Of liggen ze op een schans?)
ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!
de zonnepanelen liggen idd in een valkpro+ systeem schans, en de omvormer zat bij de 2de handse set die ik gekocht had.AUijtdehaag schreef op zondag 30 juli 2017 @ 16:57:
@mongkut
Zonder een datasheet gezien te hebben:
- Met 12 op 1 ingang, beperk je het afgegeven vermogen. (ik vind even geen datasheet, maar max 2000 watt?)
- Met 6 panelen op mppt1 en mppt 2 heb je weinig DC spanning, wat ten koste gaat van het rendement.
Ik weet niet of je alle 12 over beide ingangen kan zetten. (bridgen)
Kun je geen andere omvormer nemen?
(en platdak heeft altijd last van schaduw, van onderlinge rijen bij lage zonstand. Of liggen ze op een schans?)
de data sheet van de omniksol-3k-tl handleiding
Lekkere handleiding. Die had ik ook al gevonden en er staat niks in.
1750 watt volgens mij max output per mppt ingang
drielp in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 5"
Vraag @drielp even of je kan "bridgen"
[ Voor 5% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-07-2017 17:19 ]
[ Voor 36% gewijzigd door mongkut op 30-07-2017 17:27 ]
Op 2 webbrowsers nog steeds geen plaatje te zien.mongkut schreef op zondag 30 juli 2017 @ 17:19:
hier moment opname van mijn input en output;
[afbeelding]
Gebruik anders http://mupload.nl eens.
https://libra.energy/nl/t...rallel-op-2-mpp-trackers/
[ Voor 23% gewijzigd door Andre1973 op 30-07-2017 17:28 ]
ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!
geluktAUijtdehaag schreef op zondag 30 juli 2017 @ 17:23:
[...]
Op 2 webbrowsers nog steeds geen plaatje te zien.
Gebruik anders http://mupload.nl eens.
Thanx, wat ik dus uit dit artikel haal dat ik beter mijn Yingli panda1 275 (12 stuks) beter in serie kan schakelen?Andre1973 schreef op zondag 30 juli 2017 @ 17:26:
hier staat t als ik het snel bekijk:
https://libra.energy/nl/t...rallel-op-2-mpp-trackers/
Kan dat met de huidige 4mm draad?
Ja dat kan met 4 mm2
Maar ik weet niet of dat kan op een Omnik.
Vraag @drielp even.
drielp in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 3"
MichielFRL in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 3"
MichielFRL in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 3"
(eigen risico... ik heb geen ervaring met omnik)
https://www.marktplaats.n...c1b&previousPage=lr&pos=2
Die op de ingangen van de omnik.
En de 2 stringen van 6 panelen aan elkaar aansluiten op de y-connectoren.
Zo heb je 12 panelen in serie over de twee parallele ingangen en dus 350 Vmpp op beide ingangen
[ Voor 38% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-07-2017 17:49 ]
Hou altijd de spanningen in de gaten, zowel openklem als mpp en ook bij + en - 10% i.v.m. temperatuur.mongkut schreef op zondag 30 juli 2017 @ 17:33:
[...]
Thanx, wat ik dus uit dit artikel haal dat ik beter mijn Yingli panda1 275 (12 stuks) beter in serie kan schakelen?
Kan dat met de huidige 4mm draad?
ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!
hoe hoog mogen ze wezen max?Andre1973 schreef op zondag 30 juli 2017 @ 17:39:
[...]
Hou altijd de spanningen in de gaten, zowel openklem als mpp en ook bij + en - 10% i.v.m. temperatuur.
Alsmede alle componenten om een datalink kabel te maken voor de Soladin 600.
Is zo'n MC4 tang echt nodig?
Of kan het ook met een zijkniptang/combinatietang/adereindhulstang?
14x Canadian Solar CS6K-275 Black + SE3500HD PVOutput 3x Solar Frontier SF-160S + Soladin 600 PVOutput
Ik moet eerlijk bekennen dat ik het ook wel eens "gevouwen" heb met een zijkniptang.
Maar dat is echt niet "de" manier.
Voor 20 euro val je geen bult toch?
https://www.marktplaats.n...d2&previousPage=lr&pos=35
Zet je hem daarna weer op markplaats.
[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-07-2017 18:11 ]
Dat is inderdaad niet duur, bedankt!AUijtdehaag schreef op zondag 30 juli 2017 @ 18:09:
@weasel
Ik moet eerlijk bekennen dat ik het ook wel eens "gevouwen" heb met een zijkniptang.
Maar dat is echt niet "de" manier.
Voor 20 euro val je geen bult toch?
https://www.marktplaats.n...d2&previousPage=lr&pos=35
Zet je hem daarna weer op markplaats.
14x Canadian Solar CS6K-275 Black + SE3500HD PVOutput 3x Solar Frontier SF-160S + Soladin 600 PVOutput
Nu heb ik 2 strings (4 draden) van het dak langs de gevel lopen,naar mijn omvormer dicht bij de meterkast.AUijtdehaag schreef op zondag 30 juli 2017 @ 17:51:
@mongkut
Bij 12 panelen in serie zit je altijd goed.
Bij 6 panelen in serie, heb je grotere problemen als het heel warm is. (niet opstarten van omvormer vanwege te laag voltage)
Kan ik hier bij de omvormer de + van de ene string naar de andere - van de andere string koppelen dat ik zo alles in serie heb?
Of is het beter om de panelen boven op het dat in serie te zetten en dat op een +&- draad te koppelen en dan aan de omvormer aansluiten?
Dat maakt niet uit.
Als alle 12 maar in 1 string zitten.
Dus de + van de ene string van 6 in de - van de andere string van 6
Maar als je WEL schaduw hebt, kan je de situatie beter zo laten. (of een sma met optitrac kopen)
[ Voor 26% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-07-2017 18:39 ]
ik heb ze dicht gevouwen en aan geknepen en daar na nog extra gesoldeerd (zit als een huis)
Solderen ga ik niet doen, soldeer is erg broos en kan snel breken.mongkut schreef op zondag 30 juli 2017 @ 18:36:
[...]
ik heb ze dicht gevouwen en aan geknepen en daar na nog extra gesoldeerd (zit als een huis)
14x Canadian Solar CS6K-275 Black + SE3500HD PVOutput 3x Solar Frontier SF-160S + Soladin 600 PVOutput
All electric! 8500Wp / Vaillant l/w 7kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l / Nexus 20kWh / Victron 32kWh
ik weet niet waar je de info vandaan haalt, maar ik soldeer al jaren xt 60 en xt90 connectors voor drones en longboards waar veel trillingen vandaan komen, en nog nooit een afgebroken bij de solderingen.weasel schreef op zondag 30 juli 2017 @ 18:38:
[...]
Solderen ga ik niet doen, soldeer is erg broos en kan snel breken.
Over het draad schuiven, vastkrijpen met een platte tang, en dan gewoon goed solderen, dat blijft altijd goed. De bout maximaal opstoken, soldeer goed laten vloeien, zit voor eeuwigweasel schreef op zondag 30 juli 2017 @ 18:38:
[...]
Solderen ga ik niet doen, soldeer is erg broos en kan snel breken.
Natuurlijk valt het in de praktijk wel wat mee, toch is een (goed) gekrompen verbinding altijd beter dan een gesoldeerde verbinding.mongkut schreef op zondag 30 juli 2017 @ 19:09:
[...]
ik weet niet waar je de info vandaan haalt, maar ik soldeer al jaren xt 60 en xt90 connectors voor drones en longboards waar veel trillingen vandaan komen, en nog nooit een afgebroken bij de solderingen.
Vooral op prints wil het nog wel eens voorkomen dat een connecter afbreekt van de print (dit komt dan vaak wel door mechanische belastingen).
Maar ook door hele vele opwarmen en afkoelen van een soldeerverbinding kan deze ook beschadigd raken.
14x Canadian Solar CS6K-275 Black + SE3500HD PVOutput 3x Solar Frontier SF-160S + Soladin 600 PVOutput
Hierbij foto's van mijn meterkast:



En hier de "boosdoener"

Wat ik kan herleiden is dat om 15:50 de automaat eruit ging, en dat er toen net een gigantische dikke hoosbui overkwam, kan dit met elkaar te maken hebben
Dit is geen automaat maar een combinatie van een 30mA aardlekschakelaar en een b16 automaat.Grolsch schreef op zondag 30 juli 2017 @ 20:03:
En vanmiddag weer de automaat eruit, dus ben nu toch akelig benieuwd wie ik moet gaan bellen (AC monteur of DC PV monteur)
Hierbij foto's van mijn meterkast:
[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]
En hier de "boosdoener"
[afbeelding]
Wat ik kan herleiden is dat om 15:50 de automaat eruit ging, en dat er toen net een gigantische dikke hoosbui overkwam, kan dit met elkaar te maken hebben
Een aardlekautomaat dus (alamat).
Ik zou deze eerst vervangen voor eem 100mA (of 300mA) exemplaar en dan verder kijken.
Om welke omvormer gaat het?
14x Canadian Solar CS6K-275 Black + SE3500HD PVOutput 3x Solar Frontier SF-160S + Soladin 600 PVOutput
Er is nagenoeg geen enkele omvormer die met 30 ma overweg kan, waarom is die geplaatst voor PV?Grolsch schreef op zondag 30 juli 2017 @ 20:03:
En vanmiddag weer de automaat eruit, dus ben nu toch akelig benieuwd wie ik moet gaan bellen (AC monteur of DC PV monteur)
Hierbij foto's van mijn meterkast:
[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]
En hier de "boosdoener"
[afbeelding]
Wat ik kan herleiden is dat om 15:50 de automaat eruit ging, en dat er toen net een gigantische dikke hoosbui overkwam, kan dit met elkaar te maken hebben
1 PVoutput . Dongen NB
Om welke omvormer gaat het?Grolsch schreef op zondag 30 juli 2017 @ 20:27:
De installateur heeft die automaat ervoor gezet, waaromVraag het me niet
Wat raadt de fabrikant van de omvormer aan?
Dat is niet helemaal waar.reneeke1970 schreef op zondag 30 juli 2017 @ 20:10:
[...]
Er is nagenoeg geen enkele omvormer die met 30 ma overweg kan, waarom is die geplaatst voor PV?
Hier hangt een Solaredge omvormer achter een 30mA aardlekschakelaar samen met nog 2 andere groepen.
Ik was eerst van plan om een 100mA aardlekschakelaar te plaatsen (zoals Solaredge aanraadt).
Er konden echter nog 2 automaten achter de 30mA aardlekschakelaar die ik nog in de kast had zitten.
Aangezien een automaatje maar 9 euro kost heb ik hem eerst gewoon achter een 30mA aardlekschakelaar gehangen, dit gaat goed tot op de dag van vandaag.
Ik zou dus ook aanraden om eerst een 30mA te proberen (veiliger) bij lichte omvormers gaat dit meestal wel goed.
[ Voor 62% gewijzigd door weasel op 30-07-2017 20:34 ]
14x Canadian Solar CS6K-275 Black + SE3500HD PVOutput 3x Solar Frontier SF-160S + Soladin 600 PVOutput
Dat lijkt me wel, 30mA voor zo'n knaap van een omvormer is vragen om problemen.AUijtdehaag schreef op zondag 30 juli 2017 @ 20:31:
@Grolsch
Ik google ff voor grolsch
https://www.google.nl/sea...ei=uiV-WejHM5CkwQKRqJjYDA
Je hoeft niet eens de links aan te klikken.
(laten we hopen dat het dat is)
Ik zou je installateur de installatiehandleiding van de omvormer eens doorsturen.
[ Voor 9% gewijzigd door weasel op 30-07-2017 20:36 ]
14x Canadian Solar CS6K-275 Black + SE3500HD PVOutput 3x Solar Frontier SF-160S + Soladin 600 PVOutput
Dat is inderdaad een combi automaat dus ALS en zekering in 1.Grolsch schreef op zondag 30 juli 2017 @ 20:03:
En vanmiddag weer de automaat eruit, dus ben nu toch akelig benieuwd wie ik moet gaan bellen (AC monteur of DC PV monteur)
Hierbij foto's van mijn meterkast:
[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]
En hier de "boosdoener"
[afbeelding]
Wat ik kan herleiden is dat om 15:50 de automaat eruit ging, en dat er toen net een gigantische dikke hoosbui overkwam, kan dit met elkaar te maken hebben
Zie je ook verkleuring (bij mijn hager is dat geel) bij je earth fault indicator??
Als deze gekleurd is heeft je aardlek ingegrepen en als die wit blijft is je zekering gedeelte ingegrepen.
Dan weten we wat er aan de hand is, scheelt 50% zoeken
Hier zit een Solaredge ook op een 30ma en b16 alumat.
Geen problemen mee gehad, is dat dan toch verschil in kwaliteit?
[ Voor 8% gewijzigd door DJKroon op 30-07-2017 20:42 ]
1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955
Als je dit bedoelt, dan is deze nog witDJKroon schreef op zondag 30 juli 2017 @ 20:37:
[...]
Dat is inderdaad een combi automaat dus ALS en zekering in 1.
Zie je ook verkleuring bij je earth indicator??
Als deze gekleurd is heeft je aardlek ingegrepen en als die wit blijft is je zekering gedeelte ingegrepen.
Hier zit een Solaredge ook op een 30ma en b16 alumat.
Geen problemen mee gehad, is dat dan toch verschil in kwaliteit?
Wat ik ervan gelezen heb is Fronius toch ook geen "beunhaasspul"
Jup dat is het vakje.Grolsch schreef op zondag 30 juli 2017 @ 20:42:
[...]
Als je dit bedoelt, dan is deze nog wit
Wat ik ervan gelezen heb is Fronius toch ook geen "beunhaasspul"
[afbeelding]
Die geeft het verschil van ingrijpen weer.
We gaan er van uit dat je ALS uit schakeld, maar het kan ook een overbelasting zijn.
Als hij wit blijft heb je dus een kortsluiting of overbelasting te pakken en dus geen ALS die tript.
Niet dat we in de verkeerde hoek gaan zoeken.
Controleer de aansluiting van de kabel aan beide eindes.
Ik weet niet of je dat periodiek controleert maar dit is een mooi moment om te doen.
Nee ik zeg niet dat fronius slecht is, integendeel ken ik de omvormer niet om daar over te oordelen.
Maar omdat solaredge hier toch relatief (onnodig) duur wordt gezien is dat misschien wel verschil in kwaliteit.
P.s. mooie kast heb je, ik hou ook van Hager spul
Alleen zit jouw alumat achter een ALS ivm blauwe groep?? Dus 2x ALS???
ALS trip:
https://drive.google.com/...anh1VDQ/view?usp=drivesdk
Overbelasting trip:
https://drive.google.com/...MkgxbW8/view?usp=drivesdk
Mijn kast is nog niet klaar, vandaar de gepende rommel eronder
[ Voor 35% gewijzigd door DJKroon op 30-07-2017 21:04 ]
1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955
Dit topic is gesloten.
![]()
Losse aankoopadviezen en het bespreken van offertes horen in een eigen topic.
Tevens discussies over wel/niet laten plaatsen van een slimme meter NIET hier, maar hier: Slimme energiemeter, weigeren??